Hallo zusammen,
habe jahrelang meine Wasserzähler (Qundis) über WMBUS mit meinem CUL_V3 ausgelesen. Gestern gabs neue Zähler von einem anderen Hersteller (Lorenz) und es geht natürlich nix mehr.
Habe gelesen, dass Lorenz wohl C1 nutzt. Das letzte Release der culfw 1.67 unterstützt den mode C noch nicht.
Der aktuelle trunk der culfw unterstützt den Mode C leider nicht mehr:
[r568] by kaihs
disable MBUS for CUL_V3 as it got too big to fit into available flash
Die vorherige Version r567 ist erwartungsgemäß zu groß.
Wenn ich andere Teile in der Board.h rauswerfe kriege ich die FW zwar geflasht, das log sieht aber nicht nach Erfolg aus.
Unknown code CMODE, help me!
Auf der anderen Seite kommen Daten, allerdings werden die nicht interpretiert :
2023.11.25 00:16:49 3: set CUL_0 raw brc
2023.11.25 00:16:49 5: DevIo_SimpleWrite CUL_0: brc
2023.11.25 00:16:49 5: CUL_Read: CUL_0 /CMODE
2023.11.25 00:16:49 4: CUL_Parse: CUL_0 CMODE
2023.11.25 00:16:49 5: CUL_0: dispatch CMODE
2023.11.25 00:16:49 3: CUL_0: Unknown code CMODE, help me!
2023.11.25 00:16:50 5: CUL_Read: CUL_0 /b5E442515621338030C1A649A7AE10050256CDEA059AD2925DA02AB581F17945
2023.11.25 00:16:50 5: CUL_Read: CUL_0 b5E442515621338030C1A649A7AE10050256CDEA059AD2925DA02AB581F17945/BDC1C131417E2FA8570115588D34E341F6C2990D305821B112F67A6F1C350839
Habt ihr eine Idee bzw WMBUS im Mode C auf einem CUL schon mal zum Laufen gekriegt?
Vielen Dank
Edit
Habs hingekriegt. Hatte nur das
rfmode=WMBus_C
vergessen... ::)
Jetzt hab ich nur noch das Problem mit dem AES Code... :))
Hallo Nogenius, ich habe aktuell genau das gleiche Problem mit dem CUL wie du. Nur verstehe ich leider nicht, wie deine Lösung funktioniert. Kannst du mir da vielleicht noch einen Tip geben, wo ich dieses "rfmode=WMBus_C" eintragen muss??
Vielen lieben Dank!
Baumi