Probleme mit Shelly Modul?

Begonnen von Jens_B, 07 März 2025, 07:20:58

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Jens_B

Hallo Zusammen,
seit ein paar Tagen habe ich Probleme das 2 meiner Rollladen die über einen Shelly 2.5pm gesteuert werden. Ich vermute es passierte ach einem Update von FHEM inkl. Neustart am 4.3.
Die Rollladen werden mit einem DOIF automatisch geöffnet und geschlossen. Das funktioniert seit ein paar Tagen nicht mehr. Ich habe in FHEM selber keine Definitionsänderungen durchgeführt.
Die Fehler Meldung im Log ist:
2025.03.04 18:39:59 1: called set without a device-name, set name to ROLLLADEN_GASTWC
         
Ich habe gerade keinen Ansatz, wo ich suchen sollte.

WLAN Verbindung ist ok. Und wenn ich die Rollladen manuell über die FHEM Weboberfläche schalte funktionieren sie auch.

viele Grüße
Jens
RaspberryPi 4 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax

rabehd

List vom DOIF und vom shelly?
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.

Jens_B

#2
Sorry, kommt hier:
defmod ROLLLADEN_GASTWC Shelly shellyswitch25-E8DB84D22DD0
attr ROLLLADEN_GASTWC userattr Gesamte_Rollladen Gesamte_Rollladen_map structexclude
attr ROLLLADEN_GASTWC ShellyName Rollladen Gast WC
attr ROLLLADEN_GASTWC alias Rollladen Gast WC
attr ROLLLADEN_GASTWC cmdIcon auf:control_arrow_up zu:control_arrow_down stop:stop_button
attr ROLLLADEN_GASTWC devStateIcon auf:fts_shutter_10:zu zu:fts_shutter_100:auf 2.*:fts_shutter_80 4.*:fts_shutter_60 3.*:fts_shutter_70 6.*:fts_shutter_40 7.*:fts_shutter_30 8.*:fts_shutter_20 5.*:fts_shutter_50 1.*:fts_shutter_90 9.*:fts_shutter_10
attr ROLLLADEN_GASTWC eventMap closed:zu open:auf
attr ROLLLADEN_GASTWC genericDeviceType blind
attr ROLLLADEN_GASTWC group Rollladen
attr ROLLLADEN_GASTWC homebridgeMapping On=state,cmdOn=on,cmdOff=off,valueOn=on,valueOff=off
attr ROLLLADEN_GASTWC maxtime 19
attr ROLLLADEN_GASTWC mode roller
attr ROLLLADEN_GASTWC model shelly2.5
attr ROLLLADEN_GASTWC room GastWC,Homekit
attr ROLLLADEN_GASTWC stateFormat position
attr ROLLLADEN_GASTWC verbose 0
attr ROLLLADEN_GASTWC webCmd pct:auf:zu:stop

defmod ROLLLADEN_BAD_DI_AUTO DOIF ([ZEITSTEUERUNG] eq "an" and [16:00-23:58] and [SENSOR_2:luminosity2] < 5 and [FK_BAD] eq "closed" or [23:59])  (set ROLLLADEN_BAD zu, set ROLLLADEN_GASTWC zu)\
DOELSEIF ([ZEITSTEUERUNG] eq "an" and ([06:30|8] or [08:30|7]))  (set ROLLLADEN_BAD auf, set ROLLLADEN_GASTWC auf)\
DOELSEIF ([ROLLLADEN_BAD] ne "auf" and [FK_BAD] eq "open") (set ROLLLADEN_BAD auf)\

attr ROLLLADEN_BAD_DI_AUTO userattr room_map structexclude
attr ROLLLADEN_BAD_DI_AUTO alias Rollladen Bad Automatik Status
attr ROLLLADEN_BAD_DI_AUTO cmdIcon auf:control_arrow_up zu:control_arrow_down stop:stop_button
attr ROLLLADEN_BAD_DI_AUTO cmdState Rollladen zu|WT auf|WE auf|WT auf
attr ROLLLADEN_BAD_DI_AUTO disable 0
attr ROLLLADEN_BAD_DI_AUTO group Zeitsteuerung
attr ROLLLADEN_BAD_DI_AUTO initialize initialized
attr ROLLLADEN_BAD_DI_AUTO room Bad


Das Device Zeitsteuerung ist auf "ein" und auch das SENSOR_2 device liefert entsprechend Daten. Der Fensterkontakt FK_BAD ebenfalls
RaspberryPi 4 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax