Hallo in die Runde,
hat sich jemand schon mal näher mit dem peha Easyclick 454 FU 2REG (Modularsystem, 4-Kanal Schaltaktor, https://www.peha.de/cms/front_content.php?client=1&lang=1&idcatart=1234&Page=1&ProductsPage=12&keyword=&catID=535&prodID=16731 (https://www.peha.de/cms/front_content.php?client=1&lang=1&idcatart=1234&Page=1&ProductsPage=12&keyword=&catID=535&prodID=16731)) beschäftigt?
Hab das Ding heute in Betrieb genommen, meldet sich brav bei FHEM (list s.u.), und lässt sich auch mit einem selbst definierten switch device schalten, also alles eigentlich gut.
Ich frage mich nur erstens, was mir die Readings sagen wollen und zweitens, ob da das richtige EEP angezogen wird. Im Datenblatt steht was von bidirektional (aber leider nix konkretes zum EEP, frage auch gerade bei peha an).
Bevor ich nun eine langwierige try-and-error-Runde starte: hat schon jemand diesen Aktor (oder einen anderen aus der Serie) am Laufen, und kann mir ein paar Tipps dazu geben?
Danke schon mal...
Internals:
DEF FFAA6B00
IODev iodev_Enocean
LASTInputDev iodev_Enocean
MSGCNT 2
NAME Eno_garten_sens
NR 584
NTFY_ORDER 50-Eno_garten_sens
STATE 100
TYPE EnOcean
iodev_Enocean_DestinationID FFFFFFFF
iodev_Enocean_MSGCNT 2
iodev_Enocean_PacketType 1
iodev_Enocean_RSSI -68
iodev_Enocean_ReceivingQuality excellent
iodev_Enocean_RepeatingCounter 0
iodev_Enocean_SubTelNum 3
iodev_Enocean_TIME 2016-06-12 23:15:31
Readings:
2016-06-12 23:15:31 D0 0
2016-06-12 23:15:31 D1 0
2016-06-12 23:15:31 D2 0
2016-06-12 23:15:31 D3 1
2016-06-12 23:15:31 sensor1 100
2016-06-12 23:15:31 sensor2 0
2016-06-12 23:15:31 sensor3 141
2016-06-12 23:15:31 state 100
2016-06-11 10:44:19 teach 4BS teach-in is missing
Helper:
Attributes:
IODev iodev_Enocean
manufID 7FF
room EnOcean
subType 4BS
So, ich habe Information von peha bekommen:
- unsere Easyclick Empfänger des Modular System arbeiten nach dem EEP Profil A5-38-08.
- Als Rückmeldung senden die Module Telegramme nach dem EEP A5-11-01.
Scheint also generisch für alle Module zu sein... ich habe ja ein reines Schaltmodul.
Offenbar hat noch niemand solche Module, dann muss ich mich wohl biss rumspielen :o
Ich würde es mal versuchen mit:
1. Der Aktor per Quittungstelegramm und autocreate in Fhem definieren.
2. Attribute setzen:
attr <Name> subType lightCtrlState.01
attr <Name> subTypeSet gateway
attr <Name> gwCmd switching
attr <Name> subDef getNextID
Ggf. statt switching dimming verwenden.
3. Fhem anlernen mit:
set <Name> teach
ok, danke - werd ich dann mal gelegentlich probieren
Hi Doggiebert,
hast Du das mal ausprobiert?? Bin sehr interessiert an Deinen Erfahrungen, da ich mir das "Easyclick 454 FU 2REG" auch besorgen möchte. (und noch ein paar andere Sachen aus der Ecke).
Sonnige Grüße vom schwarzen Meer!
Hallo Miteinander,
ich habe die Anregung von Klaus_Schauer mit 454 FU 2REG Kanal_1 ausprobiert und es funktioniert.
Der Zustand des Kanals wird in FHEM angezeigt. Ich schalte mit dem handsender von PEHA.
Was ich nicht hin bekomme, ist das Schalten des Kanals über die Definition des Aktors in FHEM, auch nicht über einen Schalter in FHEM mit der Adresse FFE95765 (subDef des Aktors) und auch nicht über Alexa.
Meine Attribute:
IODev TCM_ESP3_1
alexaName Gartenlicht
alexaRoom Alexa-Raum
alias Gartenlicht
comMode biDir
comment PEHA 454 FU 2-REG Kanal_1
creator autocreate
eep A5-38-08
genericDeviceType switch
group Aktor 454 FU 2-REG
gwCmd switching
icon light_outdoor
manufID 001
room EnOcean,Alexa-Gerät,Garten,Garage
subDef FFE95765
subType lightCtrlState.01
subTypeSet gateway
webCmd on:off
Hätte da noch einer eine Idee?