[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x

Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

CoolTux

Hallo Stephan,

Das ist definitiv kein ASC Problem. Im Reading ASC_ShuttersLastDrive steht bei allen day open und das pct steht auf 0 also offen. ASC hat den öffnen Befehl korrekt weiter gegeben. Mehr macht ASC auch nicht.
Du kannst gerne ASC deaktivieren und sporadisch versuchen die Rollos mittels das Rollo Device selbst auf und zu fahren.


Grüße
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Borkk

Zitat von: CoolTux am 12 September 2019, 09:28:02
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg969635.html#msg969635

https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg969654.html#msg969654


Hier wie es dazu kam.

Im Ergebnis ist ComfortOpen für Terrassentüren jetzt nutzlos. Abends fährt er ganz hoch tagsüber, fährt er nach einem manuellen schliessen (z.B. Mittagsschlaf) gar nicht mehr.  In welchem Fall wird denn die ComfortOpen Position noch angefahren?
Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...

CoolTux

Bei Fenstern. Aber ich gebe Dir Recht. Kann man eigentlich auch raus schmeißen.
Wobei kann ja sein daß das Mütterchen beim öffnen des Fensters gerne mit Kissen raus schauen will.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Borkk

Zitat von: CoolTux am 12 September 2019, 17:06:01
Bei Fenstern. Aber ich gebe Dir Recht. Kann man eigentlich auch raus schmeißen.
Wobei kann ja sein daß das Mütterchen beim öffnen des Fensters gerne mit Kissen raus schauen will.

Dann schlage ich ein Attribut ASCMuetterchenMode [on/off] vor  ;)
Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...

majestro84

Gibt es eine Auflistung was das setzen auf terrace so alle bewirkt in ASC?
Gruß Alex
Server: Fujitsu ESPRIMO Q920 - aktuellen FHEM-Docker Image:Z-Wave (RollerShutter,DoorWindow,Socket,PIR,....) | ENIGMA2 | EGPM2LAN | BLE-Tag(PRESENCE) | HUE | alexa-fhem | Shelly | MQTT2
1.Pi-Zero:Viessmann(optolink) mit 89_VCONTROL300.pm
2.Pi3 Dongle Server: Zigbee2MQTT(CC1352P-2), Z-Wave(UZB1), BT

CoolTux

Zitat von: majestro84 am 12 September 2019, 17:16:15
Gibt es eine Auflistung was das setzen auf terrace so alle bewirkt in ASC?
Gruß Alex

Mir nicht bekannt. Würde sagen Nein.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

CoolTux

Ich schaue gerne noch mal drüber, auf jeden Fall ist es für den Aussperrschutz wichtig.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

majestro84

Server: Fujitsu ESPRIMO Q920 - aktuellen FHEM-Docker Image:Z-Wave (RollerShutter,DoorWindow,Socket,PIR,....) | ENIGMA2 | EGPM2LAN | BLE-Tag(PRESENCE) | HUE | alexa-fhem | Shelly | MQTT2
1.Pi-Zero:Viessmann(optolink) mit 89_VCONTROL300.pm
2.Pi3 Dongle Server: Zigbee2MQTT(CC1352P-2), Z-Wave(UZB1), BT

CoolTux

selfDefense und gone
Ausserdem wenn man nach Hause kommt und Shading auf home beschränkt ist. Dann wird bei der Terrasse geschaut ob die Tür auf ist, wenn ja wird nicht in die Beschattung gefahren wenn der Status für Beschattung aktiv ist.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

eurofinder

@Borkk:
ZitatIm Ergebnis ist ComfortOpen für Terrassentüren jetzt nutzlos. Abends fährt er ganz hoch tagsüber, fährt er nach einem manuellen schliessen (z.B. Mittagsschlaf) gar nicht mehr.  In welchem Fall wird denn die ComfortOpen Position noch angefahren?
Ich nutze ComfortOpen z.B., wenn der Rollladen bereits geschlossen ist und ich die Terrassentür öffne (threestate=open), dann wird ComfortOpen-Position angefahren und beim Schließen der Tür wieder automatisch heruntergefahren. Im Gegensatz dazu wird beim KIppen der Balkontür (threestate=tilt) die Position Ventilate genutzt - finde ich so sehr praktisch und sollte daher unbedingt erhalten bleiben.

Gruß
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO

C0mmanda

Zitat von: CoolTux am 11 September 2019, 09:06:53
Hallo,

Hast Du zufällig schon neue/aktuelle Erkenntnisse?


Grüße

Sorry, bekomme aktuell komplett neue Heizungsrohre verlegt, mir fehlt gerade etwas Zeit.
Habe mal analog zu deinen einstellungen die Homematic-Fenstersensoren ebenfalls auf event-on-change bei state und battery gesetzt, es scheint aber beim alten Problem zu bleiben.
Bei den Eltakos hatte ich letztens auch keine Chance auf manual-Erkennung :(
Ich hoffe ich finde am Sonntag etwas Zeit zum weiter testen.

Grtz

CoolTux

Zitat von: C0mmanda am 12 September 2019, 20:07:30
Sorry, bekomme aktuell komplett neue Heizungsrohre verlegt, mir fehlt gerade etwas Zeit.
Habe mal analog zu deinen einstellungen die Homematic-Fenstersensoren ebenfalls auf event-on-change bei state und battery gesetzt, es scheint aber beim alten Problem zu bleiben.
Bei den Eltakos hatte ich letztens auch keine Chance auf manual-Erkennung :(
Ich hoffe ich finde am Sonntag etwas Zeit zum weiter testen.

Grtz

Mach in Ruhe. War nur zwischen gefragt  :)
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

majestro84

Zitat von: eurofinder am 12 September 2019, 19:50:15
@Borkk:Ich nutze ComfortOpen z.B., wenn der Rollladen bereits geschlossen ist und ich die Terrassentür öffne (threestate=open), dann wird ComfortOpen-Position angefahren und beim Schließen der Tür wieder automatisch heruntergefahren. Im Gegensatz dazu wird beim KIppen der Balkontür (threestate=tilt) die Position Ventilate genutzt - finde ich so sehr praktisch und sollte daher unbedingt erhalten bleiben.

Gruß
eurofinder
So mache ich es auch finde ich auch sehr gut so. Wie ist das nun in der aktuellen Version? Verstanden habe ich das Ich die Terrassentür öffne und die Rolllade hochfährt.  Dann sollte sie doch beim schließen auch wieder runter fahren bzw bei Kipp auf Ventilate Position
Server: Fujitsu ESPRIMO Q920 - aktuellen FHEM-Docker Image:Z-Wave (RollerShutter,DoorWindow,Socket,PIR,....) | ENIGMA2 | EGPM2LAN | BLE-Tag(PRESENCE) | HUE | alexa-fhem | Shelly | MQTT2
1.Pi-Zero:Viessmann(optolink) mit 89_VCONTROL300.pm
2.Pi3 Dongle Server: Zigbee2MQTT(CC1352P-2), Z-Wave(UZB1), BT

Borkk

Zitat von: eurofinder am 12 September 2019, 19:50:15
@Borkk:Ich nutze ComfortOpen z.B., wenn der Rollladen bereits geschlossen ist und ich die Terrassentür öffne (threestate=open), dann wird ComfortOpen-Position angefahren und beim Schließen der Tür wieder automatisch heruntergefahren. Im Gegensatz dazu wird beim KIppen der Balkontür (threestate=tilt) die Position Ventilate genutzt - finde ich so sehr praktisch und sollte daher unbedingt erhalten bleiben.

Gruß
eurofinder
Ganz genau so habe ich es auch genutzt und so sollte es auch sein.

Wenn der Rollo zur Terrasse, aus welchem Grund auch immer, geschlossen ist und ich öffne oder Klappe die Tür dann sollte (wenn konfiguriert) die Comfort oder VentilateOpen Position angefahren werden und beim Schliessen der Tür sollte der Rollo wieder geschlossen werden. Möchte ich das der Rollo ganz auf geht, drück ich auf den Taster (oder sage es Alexa) und lasse ihn hoch fahren.

Bei allem Respekt für den Wunsch von dancatt, das war Unsinn. Wer möchte das der Rollo in diesem Szenario ganz hochfährt, kann sich ja die ComfortOpen Position auf 99% konfigurieren.

@CoolTux: bitte schau dir das nochmal an. Es war ja schon mal so implementiert.
Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...

CoolTux

Das Argument mit 99 hatte ich auch. Hat aber wohl nicht gereicht.
Ich kann das auch wieder ausbauen. Nur einigen müssen wir uns auf etwas.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net