Hallo Zusammen,
seit einigen Tagen kann ich meine 4-fach Taster HM-LC-SW4-BA-PCB nicht mehr steuern und Status auslesen. Trigger ich die Kanäle per Taster oder drücke ich Kanal 1 für 4sec antwortet das Device korrekt...

Neues Device gekauft - leider gleiches Fehlerbild  >:(

Hat irgendjemand eine Idee?

Ich nutze Raspberry plus HM-MOD-UART.

Vielen Dank,
Ingo
Titel: Antw:Ansteuerung HM-LC-SW4-BA-PCB
Beitrag von: Saar1974 am 13 April 2019, 15:54:40
Gleiches Phänomen hatte ich nach einem Update Anfang der Woche auch. Nach einem Restore läuft es wieder.
Heute nochmal ein Update ausprobiert, aber danach war mein HM-LC-SW4-BA-PCB erneut nicht durch Fhem ansprechbar.
Ich nutze ebenfalls Rasi / HM-MOD-UART.

Grüße,
Tet
Titel: Antw:Ansteuerung HM-LC-SW4-BA-PCB
Beitrag von: rr725 am 13 April 2019, 17:07:54
Bei mir auch....nach Update funktioniert er nicht. Nach restore alles wieder gut.
Mittlerweile bin ich ein wenig enttäuscht. Seit geraumer Zeit spielt man sich mit einem Update immer Probleme ein. Früher waren Module abwärtskompatibel.
Mir fehlt einfach die Zeit stundenlang nachzuforschen wieso, weshalb warum, nach welchem Update etwas nicht mehr funktioniert.
Da meine heimautimatisierung so ziemlich vollständig ist werde ich meinen raspberry nun in ruhe lassen und nichts mehr updaten.
Hier bewahrheitet es sich " do never touch a running system"
Titel: Antw:Ansteuerung HM-LC-SW4-BA-PCB
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 13 April 2019, 17:10:59
ZitatMittlerweile bin ich ein wenig enttäuscht.
Das ist Maulerei auf hohem Niveau.

ZitatFrüher waren Module abwärtskompatibel.
Schon mal überlegt, dass den Entwicklern auch die Zeit fehlt? Oder die Lust, für mäkelige User irgendetwas zu tun?

Vorschlag: Kommerzielle Software nutzen.

pah
Titel: Antw:Ansteuerung HM-LC-SW4-BA-PCB
Beitrag von: IBirner am 13 April 2019, 17:42:18
Hallo Zusammen,

so - Ursache gefunden: HMConfig.pm vom 5.4.19 nutzen und alles ist wieder gut  :D
Evtl. kann der Fehler zeitnah behoben werden.

Ähnlicher Vorgehen bei Problemen mit HM-ES-PMSw1-Pl (on/off bei _Sw fehlt): 10_CUL_HM.pm die Vorgängerversion besorgen!