Ich würde gern wissen, ob eine Rolladenzuleitung bei mir am FI liegt. Ich vermute nein. Nun habe ich einfach zwischen L und PE die Spannung gemessen (230) und frage mich, ob da nicht schon der FI, wenn denn vorhanden, hätte auslösen müssen?
Titel: Antw:Löst Spannungsmessung zwischen L und PE den FI-Schalter aus?
Beitrag von: Frank_Huber am 02 November 2018, 20:30:51
Nein. Der FI fliegt ab 30mA ca. (so wie es drauf steht)
Das Messgerät benötigt nur paar yA.

Ich hab für so Zwecke einen Steckdosen tester mit FI Prüftaster..

Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk

Titel: Antw:Löst Spannungsmessung zwischen L und PE den FI-Schalter aus?
Beitrag von: ext23 am 02 November 2018, 21:09:36
Steck die Phase einfach in den Boden, dann löst A der FI aus und B kommen die Regenwürmer hoch und du kannste angeln gehen ;-)

/Daniel
Titel: Antw:Löst Spannungsmessung zwischen L und PE den FI-Schalter aus?
Beitrag von: Christoph Morrison am 03 November 2018, 11:30:45
Zitat von: andies am 02 November 2018, 20:22:20
Ich würde gern wissen, ob eine Rolladenzuleitung bei mir am FI liegt. Ich vermute nein. Nun habe ich einfach zwischen L und PE die Spannung gemessen (230) und frage mich, ob da nicht schon der FI, wenn denn vorhanden, hätte auslösen müssen?

Da du zum Messen hoffentlich weder einen einpoligen Phasenprüfer (aka Lügenstift) noch ein Multimeter verwendet hast, sollte dein zweipoliger Spannungsprüfer eine Taste haben, mit der du Last zuschalten und den FI auslösen kannst.

Ansonsten nein, üblicherweise fließen nur sehr niedrige Ströme und der FI löst nicht aus.

Gegenfrage: Warum betätigst du nicht einfach den FI (sollte man eh regelmäßig machen) und guckst ob dein Rollladen dann noch funktioniert?
Titel: Antw:Löst Spannungsmessung zwischen L und PE den FI-Schalter aus?
Beitrag von: andies am 03 November 2018, 11:36:09
Zitat von: Christoph Morrison am 03 November 2018, 11:30:45
Gegenfrage: Warum betätigst du nicht einfach den FI (sollte man eh regelmäßig machen) und guckst ob dein Rolladen dann noch funktioniert?
Weil ich auf diesen einfachen Gedanken noch gar nicht gekommen bin. Danke.
Titel: Antw:Löst Spannungsmessung zwischen L und PE den FI-Schalter aus?
Beitrag von: tiger1 am 08 November 2018, 15:19:13
Die Multimeter haben in der Regel einen Innenwiderstand von 10MOhm oder auch mehr. Bei einer Spannungsmessung fließen dann Ströme im mikroamperebereich....dh der FI wird da sicher nicht fliegen.

Aber eine bessere Methode zur Lösung deines Problems hast du ja eh schon bekommen ;)
Titel: Antw:Löst Spannungsmessung zwischen L und PE den FI-Schalter aus?
Beitrag von: Christoph Morrison am 08 November 2018, 16:55:07
Zitat von: tiger1 am 08 November 2018, 15:19:13
Die Multimeter haben in der Regel einen Innenwiderstand von 10MOhm oder auch mehr. Bei einer Spannungsmessung fließen dann Ströme im mikroamperebereich....dh der FI wird da sicher nicht fliegen.

Und wenn jemand, der - no offense - wie der TE eine solche Frage stellt, dann mal versehentlich das Multimeter falsch einstellt - hat er ggf. ein paar mehr Probleme als ein paar µA, aber vermutlich ein Multimeter weniger. Passiert jedem mal, aber der Fachkundige nimmt das passende Werkzeug (zweipoliger Spannungsprüfer) für sowas, weil er die Wahrscheinlichkeiten besser abschätzen kann.
Titel: Antw:Löst Spannungsmessung zwischen L und PE den FI-Schalter aus?
Beitrag von: tiger1 am 08 November 2018, 17:27:13
@Christoph: Klar, bei falscher Einstellung (auf Strommessung zB) kann es gleich mal passieren, dass das Multimeter durchbrennt und wenn man Glück hat ist es nur die Sicherung. Da erinnere ich mich an meine ersten Elektroinstallationsschulungen...vor dem anschließen immer schauen wie das Multimeter eingestellt ist. Das hat der Lehrer damals immer wieder wiederholt. Blieb bei mir hägen...bis jetzt hats bei mir noch nie "gefunkt" :)
Titel: Antw:Löst Spannungsmessung zwischen L und PE den FI-Schalter aus?
Beitrag von: andies am 08 November 2018, 19:39:36
Ich habe vor Jahrzehnten mein erstes Multimeter so zerlegt. Auf mAmpere gestellt und 230V Netzspannung gemessen. Das war's.
Titel: Antw:Löst Spannungsmessung zwischen L und PE den FI-Schalter aus?
Beitrag von: PeMue am 09 November 2018, 10:19:18
Zitat von: andies am 08 November 2018, 19:39:36
Auf mAmpere gestellt und 230V Netzspannung gemessen.
Hoppla, wie geht das? Wenn Du im Strombereich misst, sollte der FI-schalter auslösen bzw. Deine Sicherung im Multimeter fliegen  :o

Gruß Peter
Titel: Antw:Löst Spannungsmessung zwischen L und PE den FI-Schalter aus?
Beitrag von: andies am 09 November 2018, 10:35:41
Das war noch im Osten. In meiner Wohnung gab es keinen FI, dafür roch es ständig nach Gas.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Titel: Antw:Löst Spannungsmessung zwischen L und PE den FI-Schalter aus?
Beitrag von: CQuadrat am 09 November 2018, 13:36:41
...und vor Jahrzehnten gab es auch noch keine FI  ;)


PS: und der FI reagiert auch nicht bei Kurzschluss zwischen L und N;  dafür ist der LS da.
Titel: Antw:Löst Spannungsmessung zwischen L und PE den FI-Schalter aus?
Beitrag von: Christoph Morrison am 09 November 2018, 14:10:35
Zitat von: tiger1 am 08 November 2018, 17:27:13
@Christoph: Klar, bei falscher Einstellung (auf Strommessung zB) kann es gleich mal passieren, dass das Multimeter durchbrennt und wenn man Glück hat ist es nur die Sicherung.

Oder wenn man den Wertebereich bei einem manuellen Multimeter während der Messung verändert. Hat mir, äh, ein Freund erzählt ;-)