HM-LC-Bl1PBU-FM defekt (1 x kurz, 5 mal lang blinken)

Begonnen von Kai-Alfonso, 31 Januar 2023, 10:12:21

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Kai-Alfonso

So, jetzt ist es mir auch mal passiert und ein HM Aktor ist wohl dabei, das zeitliche zu segnen. Ich bekomme zwar aktualisierte Readings in FHEM, aber über FHEM steuern geht nicht mehr - über die Wippe kann ich aber die Rolllade noch einigermaßen fahren. Die aktuelle Höhe bekommt Fhem auch mit, wenn ich per Fhem fahren will, passiert nichts

Fehlercode Blinken ist 1 mal kurz, 5 mal lang.  Muss da ein Elko getauscht werden oder ist das ein anderes Problem?


List des Gerätes

define Rolllade_Arbeitszimmer CUL_HM 4E8B99
attr Rolllade_Arbeitszimmer userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
attr Rolllade_Arbeitszimmer .mId 006A
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC 2
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Antifreeze soft
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Antifreeze_Pos 15
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_AutoAstroModeEvening none
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_AutoAstroModeMorning none
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_BlockingTime_afterManual 1200
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_BlockingTime_beforeDayOpen 3600
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_BlockingTime_beforeNightClose 3600
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_BrightnessSensor Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Closed_Pos 0
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_ComfortOpen_Pos 80
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Down brightness
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Drive_Delay -1
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Drive_DelayStart -1
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_GuestRoom none
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_LockOut off
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_LockOut_Cmd none
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Mode_Down always
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Mode_Up always
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Open_Pos 100
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Partymode off
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Pos_Reading pct
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 1800:10
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_PrivacyDown_Pos 40
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Roommate_Device none
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Roommate_Reading state
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Self_Defense_AbsentDelay 3600
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Self_Defense_Mode gone
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Shading_InOutAzimuth 150:295
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Shading_MinMax_Elevation 10.5:70.0
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 28
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Shading_Mode always
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Shading_Pos 40
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 19000:8000
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Shading_WaitingPeriod 600
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Sleep_Pos 0
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_TempSensor Umgebungssensor_Fassade_NordSeite:temperature
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Time_Down_Early 16:30
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Time_Down_Late 22:00
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Time_Up_Early 07:00
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Time_Up_Late 08:30
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Up brightness
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Ventilate_Pos 30
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_Ventilate_Window_Open off
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_WiggleValue 5
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_WindowRec Fenster_Arbeitszimmer
attr Rolllade_Arbeitszimmer ASC_WindowRec_subType threestate
attr Rolllade_Arbeitszimmer IOgrp VCCU
attr Rolllade_Arbeitszimmer alexaName Arbeitszimmer
attr Rolllade_Arbeitszimmer appOptions { "template": "shutter2" }
attr Rolllade_Arbeitszimmer autoReadReg 4_reqStatus
attr Rolllade_Arbeitszimmer cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
attr Rolllade_Arbeitszimmer devStateIcon (0).*:fts_shutter_100 (8$|9$|1[0-8]$).*:fts_shutter_90 (18|19|2[0-8]).*:fts_shutter_80 (28|29|3[0-8]).*:fts_shutter_70 (38|39|4[0-8]).*:fts_shutter_60 (48|49|5[0-8]).*:fts_shutter_50 (58|59|6[0-8]).*:fts_shutter_40 (68|69|7[0-8]).*:fts_shutter_30 (78|79|8[0-8]).*:fts_shutter_20 (88|89|9[0-8]).*:fts_shutter_10 (100):fts_shutter_0
attr Rolllade_Arbeitszimmer eventMap on:100% off:0%
attr Rolllade_Arbeitszimmer expert defReg,rawReg
attr Rolllade_Arbeitszimmer firmware 2.11
attr Rolllade_Arbeitszimmer genericDeviceType blind
attr Rolllade_Arbeitszimmer group Rollladen
attr Rolllade_Arbeitszimmer icon fts_shutter_updown
attr Rolllade_Arbeitszimmer model HM-LC-BL1PBU-FM
attr Rolllade_Arbeitszimmer peerIDs 00000000
attr Rolllade_Arbeitszimmer room Homekit,HomeMatic,Rollladen
attr Rolllade_Arbeitszimmer serialNr NEQ0988665
attr Rolllade_Arbeitszimmer stateFormat pct
attr Rolllade_Arbeitszimmer subType blindActuator
attr Rolllade_Arbeitszimmer svReadins pct:level:xyFenster
attr Rolllade_Arbeitszimmer webCmd pct:up:stop:down
#   DEF        4E8B99
#   FUUID      5c990540-f33f-ce3b-4a54-c0060974741f226c
#   HMUART_EG_MSGCNT 20650
#   HMUART_EG_RAWMSG 0500004600A4104E8B990B98D006016430
#   HMUART_EG_RSSI -70
#   HMUART_EG_TIME 2023-01-31 10:10:54
#   HMUART_OG_MSGCNT 20900
#   HMUART_OG_RAWMSG 0501003600A4104E8B990B98D006016430
#   HMUART_OG_RSSI -54
#   HMUART_OG_TIME 2023-01-31 10:10:54
#   IODev      HMUART_OG
#   LASTInputDev HMUART_EG
#   MSGCNT     41550
#   NAME       Rolllade_Arbeitszimmer
#   NR         144
#   NTFY_ORDER 48-Rolllade_Arbeitszimmer
#   STATE      50
#   TYPE       CUL_HM
#   chanNo     01
#   disableNotifyFn 1
#   eventCount 24679
#   lastMsg    No:00 - t:10 s:4E8B99 d:0B98D0 06016430
#   protCmdDel 55
#   protLastRcv 2023-01-31 10:09:43
#   protRcv    141 last_at:2023-01-31 10:09:43
#   protResnd  100 last_at:2023-01-31 10:10:40
#   protResndFail 22 last_at:2023-01-31 10:10:45
#   protSnd    20668 last_at:2023-01-31 10:10:54
#   protState  CMDs_done
#   rssi_HMUART_EG cnt:3 min:-76 max:-73 avg:-75 lst:-76
#   rssi_HMUART_OG cnt:72 min:-63 max:-50 avg:-57.62 lst:-63
#   rssi_at_HMUART_EG cnt:20650 min:-79 max:-56 avg:-66.75 lst:-70
#   rssi_at_HMUART_OG cnt:20900 min:-60 max:-39 avg:-48.22 lst:-54
#   READINGS:
#     2021-04-28 22:47:19   ASC_Enable      on
#     2023-01-31 10:10:11   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 5m
#     2023-01-31 10:09:43   ASC_ShuttersLastDrive manual
#     2023-01-31 08:30:01   ASC_Time_DriveDown 31.01.2023 - 22:00
#     2023-01-31 08:30:01   ASC_Time_DriveUp 01.02.2023 - 08:30
#     2023-01-31 08:30:01   ASC_Time_PrivacyDriveDown 31.01.2023 - 21:30
#     2023-01-31 10:09:39   CommandAccepted yes
#     2023-01-31 08:43:47   D-firmware      2.11
#     2023-01-31 08:43:47   D-serialNr      NEQ0988665
#     2023-01-31 10:10:54   IODev           HMUART_OG
#     2022-02-14 10:49:26   PairedTo        0x0B98D0
#     2021-04-28 22:47:12   R-driveDown     21.9 s
#     2021-04-28 22:47:12   R-driveTurn     1 s
#     2021-04-28 22:47:12   R-driveUp       22 s
#     2021-04-28 22:47:11   R-pairCentral   0x0B98D0
#     2021-04-28 22:47:12   R-sign          off
#     2023-01-20 09:11:03   associatedWith  AutoShuttersControl
#     2023-01-31 08:45:51   cfgState        RegMiss
#     2023-01-31 10:10:54   commState       CMDs_done
#     2023-01-31 10:09:43   deviceMsg       50 (to VCCU)
#     2023-01-31 10:10:28   level           set_100
#     2022-08-16 10:59:07   levelMissed     desired:100
#     2023-01-31 10:09:43   motor           err:50
#     2023-01-31 10:09:43   pct             50
#     2023-01-31 08:43:51   powerOn         2023-01-31 08:43:51
#     2023-01-31 10:09:43   recentStateType info
#     2023-01-31 10:10:45   state           MISSING ACK
#     2023-01-31 10:09:43   timedOn         off
#     2023-01-31 10:10:40   trigLast        fhem:02
#     RegL_00.:
#       VAL       
#   helper:
#     HM_CMDNR   1
#     PONtest    0
#     cSnd       110B98D04E8B990201C4,110B98D04E8B990201C8
#     cfgStateUpdt 0
#     dlvlCmd    ++A0110B98D04E8B990201C8
#     getCfgList all
#     getCfgListNo ,3
#     lastMsgTm  1675156183.0335
#     mId        0005
#     peerFriend peerSens,peerVirt
#     peerIDsState complete
#     peerOpt    3:blindActuator
#     regLst     0,1,3p
#     rxType     1
#     supp_Pair_Rep 0
#     ack:
#     cfgChk:
#       idRc01     RegL_00.,RegL_01.
#     cmds:
#       TmplKey    :no:1674202264.49913
#       TmplTs     1674202264.49913
#       cmdKey     1:1:0::Rolllade_Arbeitszimmer:0005:01:
#       cmdLst:
#         assignHmKey noArg
#         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
#         deviceRename -newName-
#         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
#         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
#         getConfig  noArg
#         getDevInfo noArg
#         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
#         getVersion noArg
#         inhibit    [(on|{off})]
#         off        noArg
#         on         noArg
#         pair       noArg
#         pct        -value- [-ontime-]
#         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
#         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
#         peerSmart  -peerOpt-
#         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
#         raw        -data- [...]
#         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
#         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
#         reset      noArg
#         sign       [(on|{off})]
#         statusRequest noArg
#         stop       noArg
#         toggle     noArg
#         toggleDir  noArg
#         tplDel     -tplDel-
#         tplSet_0   -tplChan-
#         unpair     noArg
#         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
#       lst:
#         condition  slider,0,1,255
#         peer       
#         peerOpt    Arbeitszimmer_vTemp_Btn1,Badezimmer_vTemp_Btn1,Bewegungsmelder_Arbeitszimmer,Bewegungsmelder_Haustuer,Fenster_Arbeitszimmer,Fenster_Badezimmer,Fenster_GaesteWC,Fenster_Kinderzimmer,Fenster_Kueche,Fenster_Schlafzimmer_Links,Fenster_Schlafzimmer_Rechts,Kinderzimmer_vTemp_Btn1
#         tplChan   
#         tplDel     
#         tplPeer   
#       rtrvLst:
#         cmdList    [({short}|long)]
#         deviceInfo [({short}|long)]
#         list       [({normal}|full)]
#         param      -param-
#         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
#         regList    noArg
#         regTable   noArg
#         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
#         saveConfig [-filename-]
#         tplInfo    noArg
#     dir:
#       cur        err
#       rct        up
#     expert:
#       def        1
#       det        0
#       raw        1
#       tpl        0
#     io:
#       flgs       0
#       newChn     +4E8B99,00,00,00
#       nextSend   1675156254.81764
#       rxt        0
#       vccu       VCCU
#       p:
#         4E8B99
#         00
#         00
#         00
#       prefIO:
#     mRssi:
#       mNo        00
#       io:
#         HMUART_EG:
#           -70
#           -70
#         HMUART_OG:
#           -48
#           -48
#     peerIDsH:
#       00000000   broadcast
#     prt:
#       bErr       0
#       sProc      0
#       rspWait:
#       tryMsg:
#     q:
#       qReqConf   
#       qReqStat   
#     regCollect:
#       RegL_00.:
#         02         01
#         0A         0B
#         0B         98
#         0C         D0
#         15         FF
#         18         00
#     role:
#       chn        1
#       dev        1
#       prs        1
#     rpt:
#       IO         HMUART_EG
#       flg        A
#       ts         1675156254.66803
#       ack:
#         HASH(0x70060f0)
#         0080020B98D04E8B9900
#     rssi:
#       HMUART_EG:
#         avg        -75
#         cnt        3
#         lst        -76
#         max        -73
#         min        -76
#       HMUART_OG:
#         avg        -57.625
#         cnt        72
#         lst        -63
#         max        -50
#         min        -63
#       at_HMUART_EG:
#         avg        -66.7531234866826
#         cnt        20650
#         lst        -70
#         max        -56
#         min        -79
#       at_HMUART_OG:
#         avg        -48.2247368421052
#         cnt        20900
#         lst        -54
#         max        -39
#         min        -60
#     shadowReg:
#     tmpl:
#
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 50
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-11 14:43:34 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.10.25 1
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 08:43:47 .D-devInfo 010100
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 08:43:47 .D-stc 30
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2021-04-28 22:47:11 .R-confBtnTime permanent
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2021-04-28 22:47:11 .R-intKeyVisib invisib
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2021-04-28 22:47:11 .R-localResDis off
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2021-04-28 22:47:12 .R-refRunCounter 0
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2021-04-28 22:47:12 .R-statusInfoMinDly 2 s
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2021-04-28 22:47:12 .R-statusInfoRandom 1 s
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2021-04-28 22:47:12 .R-transmitTryMax 6
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-20 09:11:04 .associatedWith Rolllade_Arbeitszimmer,Rolllade_Arbeitszimmer
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2022-02-14 10:49:27 .peerListRDate 2022-02-14 10:49:27
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 10:09:43 .protLastRcv 20230131100943
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2021-04-28 22:47:19 ASC_Enable on
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 10:10:11 ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 5m
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 10:09:43 ASC_ShuttersLastDrive manual
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 08:30:01 ASC_Time_DriveDown 31.01.2023 - 22:00
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 08:30:01 ASC_Time_DriveUp 01.02.2023 - 08:30
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 08:30:01 ASC_Time_PrivacyDriveDown 31.01.2023 - 21:30
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 10:09:39 CommandAccepted yes
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 08:43:47 D-firmware 2.11
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 08:43:47 D-serialNr NEQ0988665
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 10:10:54 IODev HMUART_OG
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2022-02-14 10:49:26 PairedTo 0x0B98D0
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2021-04-28 22:47:12 R-driveDown 21.9 s
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2021-04-28 22:47:12 R-driveTurn 1 s
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2021-04-28 22:47:12 R-driveUp 22 s
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2021-04-28 22:47:11 R-pairCentral 0x0B98D0
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2021-04-28 22:47:12 R-sign off
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 10:10:54 RegL_00.
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-20 09:11:03 associatedWith AutoShuttersControl
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 08:45:51 cfgState RegMiss
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 10:10:54 commState CMDs_done
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 10:09:43 deviceMsg 50 (to VCCU)
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 10:10:28 level set_100
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2022-08-16 10:59:07 levelMissed desired:100
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 10:09:43 motor err:50
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 10:09:43 pct 50
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 08:43:51 powerOn 2023-01-31 08:43:51
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 10:09:43 recentStateType info
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 10:10:45 state MISSING ACK
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 10:09:43 timedOn off
setstate Rolllade_Arbeitszimmer 2023-01-31 10:10:40 trigLast fhem:02


Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)

Pfriemler

Zitat von: Kai-Alfonso am 31 Januar 2023, 10:12:21
... ein HM Aktor ist wohl dabei, das zeitliche zu segnen.
Fehlercode Blinken ist 1 mal kurz, 5 mal lang. 
Muss da ein Elko getauscht werden oder ist das ein anderes Problem?
Fehlercodes sind das eher nicht. Die Anzahl der Blinker hängt mehr vom Restzustand eines Elkos ab.

define Rolllade_Arbeitszimmer CUL_HM 4E8B99
#     2023-01-31 08:43:51   powerOn         2023-01-31 08:43:51


Wenn Du nicht selbst durch Ausschalten der Sicherung o.ä. den Stromausfall herbeigeführt hast, ist so ein Reading i.d.R. untrügliches Indiz für den berühmten Elko-Defekt "C26".
Im Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Bl1PBU-FM_Funk-Rollladenaktor_f%C3%BCr_Markenschalter#M.C3.B6gliche_Hardwaredefekte
und diverse Funde hier im Forum.
Wenn Du ein wenig lötkundig ist, brauchst Du einen passenden Elko (10µF stehend minimal 25V, höhere Spannungen sind erlaubt solange sie reinpassen. Wichtig ist, auf spezielle "low ESR" zu achten.  Meine mit Vielschichtkeramik-Kondensator ausgerüsteten Aktoren laufen teilweise seit Jahren sämtlich störungsfrei.
Ein paar mehr Hintergrundinfos: https://forum.fhem.de/index.php/topic,130178.msg1244229.html#msg1244229
Die volle Packung: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=59176&start=30#p701706 (gern auch im ersten Beitrag anfangen) - ist zwar für den Sw1, gilt sinngemäß aber auch für den Bl1.
Auch hier die Empfehlung: C26 sitzt auf der Leistungsplatine. Auch wenn Du einen anderen Aktor besorgst, sparst Du Dir viel Arbeit, wenn Du die Logikplatine (die im Gehäuse unten verbaute mit den Tastern) weiter verwendest (kein Umlernen etc). Beide Platinen sind nur zusammengesteckt.


"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

Kai-Alfonso

Zitat von: Pfriemler am 31 Januar 2023, 11:18:21
Fehlercodes sind das eher nicht. Die Anzahl der Blinker hängt mehr vom Restzustand eines Elkos ab.

define Rolllade_Arbeitszimmer CUL_HM 4E8B99
#     2023-01-31 08:43:51   powerOn         2023-01-31 08:43:51


Wenn Du nicht selbst durch Ausschalten der Sicherung o.ä. den Stromausfall herbeigeführt hast, ist so ein Reading i.d.R. untrügliches Indiz für den berühmten Elko-Defekt "C26".
Im Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Bl1PBU-FM_Funk-Rollladenaktor_f%C3%BCr_Markenschalter#M.C3.B6gliche_Hardwaredefekte
und diverse Funde hier im Forum.
Wenn Du ein wenig lötkundig ist, brauchst Du einen passenden Elko (10µF stehend minimal 25V, höhere Spannungen sind erlaubt solange sie reinpassen. Wichtig ist, auf spezielle "low ESR" zu achten.  Meine mit Vielschichtkeramik-Kondensator ausgerüsteten Aktoren laufen teilweise seit Jahren sämtlich störungsfrei.
Ein paar mehr Hintergrundinfos: https://forum.fhem.de/index.php/topic,130178.msg1244229.html#msg1244229
Die volle Packung: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=59176&start=30#p701706 (gern auch im ersten Beitrag anfangen) - ist zwar für den Sw1, gilt sinngemäß aber auch für den Bl1.
Auch hier die Empfehlung: C26 sitzt auf der Leistungsplatine. Auch wenn Du einen anderen Aktor besorgst, sparst Du Dir viel Arbeit, wenn Du die Logikplatine (die im Gehäuse unten verbaute mit den Tastern) weiter verwendest (kein Umlernen etc). Beide Platinen sind nur zusammengesteckt.
Ah ja C26 - da klingelt was bei mir. Ich meine, das ich das schon ein paar mal gelesen habe. Lustigerweise habe ich nach dem Posten hier noch mal gesucht und exakt einen Beitrag von mir gefunden, wo ich das Problem schon einmal hatte, aber aus dem Thread ging nicht hervor, was ich gemacht habe - aber anscheinend ging es dann wieder.

ich habe hier noch 2 HM-LC-Sw1PBU-FM, die ich nie benutz habe, weil ich die Taster zu schwammig fand. Passt da die Leitungsplatine rein baulich und logisch in den Rollladenaktor? Ich hatte da mal eine alternative FW drauf gemacht, aber wie gesagt nie benutzt - zur Not nutze ich halt den C26 von dem Taster. Hab grad gesehen, der ist recht stramm drauf, da muss ich wohl mit dem Heißluftlstation vorsichtig dran
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)

Pfriemler

Nein, die Leistungsplatinen sind natürlich nicht kompatibel - ein Sw1 hat ein, ein Bl1 zwei Relais (an/aus und Richtungswechsel). Aber den C26 könntest Du verwenden.
Auch sonst ist da sehr viel mehr anders als es auf den ersten Blick scheint. Die Logik/Funk-Platine sowieso nicht, andere Firmware.
Heißer Lötkolben, Flußmittel - die Lötaugen sind doppelseitig, das geht nicht so schnell raus.
Neu wäre besser. Leg Dir ein paar auf Halde, Du wirst sie noch brauchen  ;)
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

Otto123

#4
Zitat von: Pfriemler am 31 Januar 2023, 17:14:11
Aber den C26 könntest Du verwenden.
Ist nicht euer Ernst!?  :o :o :o Diese Schweinchen recyclen? - gibt es keine Elkos zu kaufen? Finger verbrennen wegen 15 cent?

Zitatich habe hier noch 2 HM-LC-Sw1PBU-FM, die ich nie benutz habe, weil ich die Taster zu schwammig fand.
biete die Dinger zum Verkauf an :)

Was ist an den Tastern des HM-LC-Sw1PBU-FM anders als am HM-LC-BL1PBU-FM?  ::)
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Kai-Alfonso

Zitat von: Otto123 am 31 Januar 2023, 18:23:57
Ist nicht euer Ernst!?  :o :o :o Diese Schweinchen recyclen? - gibt es keine Elkos zu kaufen? Finger verbrennen wegen 15 cent?
biete die Dinger zum Verkauf an :)

Was ist an den Tastern des HM-LC-Sw1PBU-FM anders als am HM-LC-BL1PBU-FM?  ::)

Es ging um die schnelle Problemlösung ;-) auslöten geht schneller als bestellen plus Versand :) aber ich hab jetzt doch neue bestellt. Und einen Rollladentaster funktioniert im Zweifel automatisch, ein Lichtaster nicht. Ausserdem ist da die Lösung mit den Shelly und bestehenden Schaltern eleganter :)
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)

Otto123

naja aber gerade bei dem lässt sich das Ding nicht gut auslöten - ich habe den immer bewusst zerstört ;)
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Pfriemler

Zitat von: Otto123 am 31 Januar 2023, 21:44:07
naja aber gerade bei dem lässt sich das Ding nicht gut auslöten - ich habe den immer bewusst zerstört ;)
Die allseits bekannte "Otto"-Methode  ;D ... aber Du hast ja recht: es ist besser, den C26 zu zerstören als die Leiterplatte. Ich habe sie bisher halt immer "normal" herausbekommen, aber ich mache das ja auch schon eine Weile.
Nein, und natürlich ging es mir auch nur um den schnellen Ersatz aus einem offenbar kaum benutzten Aktor.

offtopic: Es gibt auch anderswo Problemfälle mit vorzeitig ausfallenden Kondensatoren. Gerade hatte ich eine Canton DM8 Soundbar auf dem Tisch, deren Endstufe keinen Ton lieferte, weil die Hilfsenergie für das Aktivieren des Leistungsschaltwandlers (der die Endstufe versorgt, für die Bedienung inkl. Anzeige gibt es ein kleineres Schaltnetzteil mit wenig Standby daneben), gepuffert durch einen 10/63-Elko, nicht ausreichend war. Der war taub auf 4 mü mit einem ESR von 150 Ohm. Im Fundus hatte ich einen 10/100 mit 2 Ohm, jetzt bölkt das Teil wieder als sei nix gewesen. NP 600 Euro, aktuell noch dreistellig gebraucht.
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

Kai-Alfonso

Zitat von: Otto123 am 31 Januar 2023, 21:44:07
naja aber gerade bei dem lässt sich das Ding nicht gut auslöten - ich habe den immer bewusst zerstört ;)

Bei mir hat es ganz gut geklappt, beim Rollladenaktor ist der Platz auch ein wenig großzügiger bemessen, als beim Schalter.
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)

Kai-Alfonso

Hi, wollte kurz Rückmeldung geben - hab den Kondensator jetzt gegen einen mit  10uF / 50V getauscht und der Aktor funktioniert wieder wie eine 1. Danke euch noch mal