Titel: HCS hat mit Temperatur = "on" bzw "off" Probleme
Beitrag von: stromer-12 am 08 Februar 2013, 22:34:55
Stelle ich die Temperatur bei einen FHT auf "on" bzw "off" und wird bei den anderen Thermostaten keine Wärme benötigt bleibt die Heizung kalt.
HCS erzeugt im FHEM-Log folgende Meldungen:

Argument "on" isn't numeric in numeric gt (>) at /usr/share/fhem/FHEM/59_HCS.pm line 580.
bzw.
Argument "off" isn't numeric in numeric gt (>) at /usr/share/fhem/FHEM/59_HCS.pm line 580.

Habe folgende Zeilen vor Zeile 580 eingefügt und die Heizung arbeitet auch bei "on" bzw "off" ohne Fehler:


   $td = 5.5   if ($td eq "off");
   $td = 30.5   if ($td eq "on");