Fragen zu Fibaro Dimmer 2 FGD-212 / Korrektur fhem Hilfetext

Begonnen von MichaelO, 08 Februar 2016, 20:58:40

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

MichaelO

Moin,

heute habe ich meinen ersten Fibaro Dimmer 2 in fhem integriert. Nach dem Anlernen funktionierten die Basisfunktionen sofort. Da mir der Dimmer manuell zu langsam dimmte, wollte ich die Parameter gem. Anleitung ändern. Dabei fiel mir auf, dass bei Anwahl von

set configTimeOfADimmingStepAtManual8

im Hilfetext des Parameters folgendes steht:

ZitatHelp for configTimeOfADimmingStepAtManual8 (numeric code 8):
Full text for configTimeOfADimmingStepAtManual8 is: Time of a dimming step at manual control
Available settings: 0-255 (0s - 2,55s) Default setting: 1

Hier stimmt der letzte Teil nicht, denn nach Anleitung ist Default setting: 5 (also 50ms) - das scheint auch so zu sein, denn das Dimmen erfolgt aus der Verpackung heraus recht träge.

Nun noch meine Frage zu dem Gerät. Ich habe die Szenenfunktion aktiviert, da ich gerne den Taster 2 als Steuerung für Lichtzenen nutzen wollte. Taster 1 soll ganz normal den Dimmer bedienen. Nach Drücken aller möglichen Einfach-, Doppel- und Langklicks mit anschließendem Reload der Seite stehen verschiedene Szenen in den Readings.

Internals:
   CFGFN
   DEF        d054ae9f 35
   IODev      ZWave_Stick_UZB
   LASTInputDev ZWave_Stick_UZB
   MSGCNT     96
   NAME       DM_WG_LichtDecke
   NR         665
   STATE      dim 46
   TYPE       ZWave
   ZWave_Stick_UZB_MSGCNT 96
   ZWave_Stick_UZB_RAWMSG 00040023042b011700
   ZWave_Stick_UZB_TIME 2016-02-08 20:39:52
   homeId     d054ae9f
   isWakeUp
   lastMsgSent 1454961327.33446
   nodeIdHex  23
   Readings:
     2016-02-08 20:55:12   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWave_Stick_UZB
     2016-02-08 20:55:16   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2016-02-08 20:55:21   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2016-02-08 20:55:24   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2016-02-08 20:55:27   assocGroup_5    Max 5 Nodes
     2016-02-08 20:34:29   assocGroups     5
     2016-02-08 19:33:42   configAutoCalibrationStatus DimmerOperatesOnAutoCalibration1
     2016-02-08 19:07:11   configDimmabilityOfTheLoad LoadRecognizedAsDimmable
     2016-02-08 19:33:40   configForceAutoCalibration idle
     2016-02-08 20:29:50   configMaximumBrightnessLevel 79
     2016-02-08 19:33:42   configMinimumBrightnessLevel 11
     2016-02-08 20:29:26   configSceneActivationFunctionality FunctionalityActivated
     2016-02-08 19:33:42   config_30       2
     2016-02-08 20:05:24   energy           0.1 kWh
     2016-02-08 19:05:14   model           FIBARO System FGD212 Dimmer 2
     2016-02-08 19:05:14   modelConfig     fibaro/fgd212.xml
     2016-02-08 19:05:14   modelId         010f-0102-1000
     2016-02-08 20:35:42   power           154.2 W
     2016-02-08 20:35:36   reportedState   dim 46
     2016-02-08 20:35:35   scene_0c        00
     2016-02-08 20:35:36   scene_0d        00
     2016-02-08 20:34:57   scene_10        00
     2016-02-08 20:39:51   scene_16        00
     2016-02-08 20:39:52   scene_17        00
     2016-02-08 20:39:33   scene_18        00
     2016-02-08 20:39:05   scene_1a        00
     2016-02-08 20:35:36   state           dim 46
     2016-02-08 20:55:27   transmit        OK
Attributes:
   IODev      ZWave_Stick_UZB
   Licht_gesamt Licht_gesamt
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_MULTILEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL PROTECTION ALARM SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS MARK SCENE_ACTIVATION
   room       3.1_Wintergarten
   userattr   Licht_gesamt Licht_gesamt_map structexclude


Die ID hinter den Szenen stimmen aber irgendwie nicht mit denen aus der Fibaro-Anleitung (Seite 27, SCENE ID value sent at specifed configuration) überein. Hier sollten für den Taster 2 die ID 23 bis 26 kommen. Wieso stehen in den Readings andere ID?

Weiterhin habe ich keine Änderungen an den Assoziationen vorgenommen, da ich ehrlich gesagt die Wirkung noch nicht verstanden habe und nichts "versauen" wollte. Was bedeutet die Gruppen 2 bis 5 (jeweils BASIC command class bzw. MULTILEVEL SWITCH command class für Taster 1 und 2)? Muss ich hier etwas setzen, damit ich vernünftig über die Szenen andere Dinge schalten kann?

Danke
Michael

MichaelO

Ok, einen Teil meiner Frage konnte ich selber lösen... es leben die nicht eindeutig gekennzeichneten Zahlensysteme!

ZitatDie ID hinter den Szenen stimmen aber irgendwie nicht mit denen aus der Fibaro-Anleitung (Seite 27, SCENE ID value sent at specifed configuration) überein. Hier sollten für den Taster 2 die ID 23 bis 26 kommen. Wieso stehen in den Readings andere ID?

In der Fibaro-Anleitung verwendet man Dezimalzahlen für die Szenen ID und fhem schreibt hier Hexadezimalzahlen hin. Das hatte mich doch reichlich verwirrt.

krikan

Zitat von: MichaelO am 08 Februar 2016, 20:58:40
Hier stimmt der letzte Teil nicht, denn nach Anleitung ist Default setting: 5 (also 50ms) - das scheint auch so zu sein, denn das Dimmen erfolgt aus der Verpackung heraus recht träge.
Nehme es auf Todo; d.h. kommt nicht sofort, sondern irgendwann  :).