FHEM Forum

Verschiedenes => Bastelecke => Thema gestartet von: Starsurfer am 20 Januar 2018, 10:00:17

Titel: PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 20 Januar 2018, 10:00:17
Moin,
wir sind gerade dabei eine alternative Steuerung für die Lüftungsanlage Pluggit Avent AP 300 zu entwickeln.

Diese Steuerung wurde als Ersatz der Originalsteuerung entwickelt. Diese Steuerung funktioniert ebenso für Pluggit P450 und viele weitere Lüftungsanlagen.

Es werden:

- zwei Lüfter angesteuert und deren Tachosignale ausgelesen
- vier DS18B20 Temperatursensoren abgefragt

Optional:
- 2 DHT22/21 Temperatur und Feuchtigkeitssensoren
- VOC Sensor Figaro TGS2600
- Steuerung Vorheizregister als Frostschutz
- Steuerung Sommer-Bypass

Die Drehzahlregelung der Lüftermotoren erfolgt durch Optokoppler oder optional durch einen PID-Regler.
Dies sorgen dafür, das die geforderten Drehzahlen der Lüfter sicher erreicht werden.
Die Leistungssteuerung des Vorheizregisters erfolgt durch einen PID-Regler.

Die Steuerung ist per LAN (W5100) erreichbar. Als Protokoll wird mqtt verwendet. Über mqtt liefert die Steuerung Temperaturen, Drehzahlen der Lüfter, Stellung der Bypassklappe und den Status der AntiFreeze Funktion zurück.

Zum Software Thread geht es hier lang (https://forum.fhem.de/index.php/topic,22822.msg749866.html#msg749866) inkl. der benötigten Bauteile.

Die PCB Platine soll auf einem Arduino Mega aufgesteckt werden können, so das man nur die benötigten Steckleisten und Bauteile einlöten muss und könnte ähnlich der verlinkten Platine aussehen:
https://www.stall.biz/wp/wp-content/uploads/2015/07/DSCF46711.jpg (https://www.stall.biz/wp/wp-content/uploads/2015/07/DSCF46711.jpg)

Benötigt werden:
2x Anschlüsse für die Lüfter
4x Anschlüsse für die DS18B20
2x Anschlüsse für die DHT22/21
1x Anschluss für den VOC Sensor

Bisheriger Schaltplan:
https://github.com/svenjust/room-ventilation-system/blob/master/Docs/circuit%20diagram/KWL-Steuerung%20f%C3%BCr%20P300.pdf (https://github.com/svenjust/room-ventilation-system/blob/master/Docs/circuit%20diagram/KWL-Steuerung%20f%C3%BCr%20P300.pdf)
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: PeMue am 20 Januar 2018, 11:23:30
Hallo,

hier packe ich mal rein, was ich so verstanden habe bzw. im Nachgang dann den Schaltplan bzw. die Platinendaten.

Basis:
Als Basis wird ein Arduino Mega bzw. Arduino Mega 2560 verwendet.
Optional kann ein LAN Shield (https://www.amazon.de/gp/product/B01GO2JB4S/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1) aufgesteckt werden, die Pins gehen durch das Shield, so dass die Buchsenleisten für weitere Erweiterungen zur Verfügung stehen.
Ebenfalls optional kann ein TFT Display (https://www.ebay.de/itm/TFT-LCD-Display-3-5-Touch-Screen-Module-for-Arduino-UNO-R3-Board-Plug-and-Play/382143996246?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649) aufgesteckt werden, das muss aber das letzte in der Kaskade (ganz oben) sein.

Platine
Die Platine wird wie das LAN Shield ausgeführt, damit sie als Erweiterungsplatine (vermutlich ganz unten) aufgesteckt werden kann, die Pins werden wie beim LAN Shield mit diesen 6-poligen (https://www.amazon.de/gp/product/B018UIKTUY/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1) bzw. 8-poligen Buchsenleisten (https://www.amazon.de/gp/product/B018UIUYN6/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1) verlängert. Die Steckverbinder werden irgendwo zwischen den Arduino Mega Pins herausgeführt.

Auf der Platinen sind folgende Bauteile:
- 2x Optokoppler PC817/LTV817 mit Vorwiderstand 220 Ohm (kein SMD) bzw. Pull-Down 1k (kein SMD) für die Ansteuerung der Lüfter, Pin 44, Pin 46, Tachosignale auf Pin 18, Pin 19, auf 2x Stiftleiste 4-pol. RM5,08 (https://www.reichelt.de/RND-connect/RND-205-00201/3/index.html?ACTION=3&LA=20&GROUP=C1F9&GROUPID=7552&ARTICLE=170496&START=0&SORT=artnr&OFFSET=16)
- 4x DS18B20 mit Pullup 4k7 (kein SMD), Pin 30 ... 33 auf 4x Stiftleiste 3-pol. RM5,08 (https://www.reichelt.de/RND-connect/RND-205-00200/3/index.html?ACTION=3&LA=20&GROUP=C1F9&GROUPID=7552&ARTICLE=170495&START=0&SORT=artnr&OFFSET=16)
- 2x DHT22/21 Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren mit Pullup (kein SMD), Pin 28, Pin 29, auf 2x 3-pol. Stiftleiste RM2,54
- 1x VOC Sensor Figaro TGS2600 Modul, AO auf Pin A15 auf 1x 4-pol. Stiftleiste RM2.54mm, D0 offen (bzw. 3-pol Lötjumper auf GND/VCC)
- 1x CO2 Sensor MH-Z14, auf 1x 4-pol Stiftleiste RM2.54 mm über Pegelwandler (Rx, Tx, VCC, GND)
- 1x Relaismodul Pins D22 bis D25, GND, 5V, auf 1x 6-pol. Stiftleiste RM2.54 mm
- 1x DAC Modul Pins D20, D21, GND, 5V auf 1x Stiftleiste 4-pol. RM5,08 (https://www.reichelt.de/RND-connect/RND-205-00201/3/index.html?ACTION=3&LA=20&GROUP=C1F9&GROUPID=7552&ARTICLE=170496&START=0&SORT=artnr&OFFSET=16&SID=92Woh3qawQATcAANUjwko09be7dc1807247fc778305ae12737e01)

Gruß PeMue
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 22 Januar 2018, 11:45:46
Wer ist den überhaupt Interessiert an einer Platine?
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Edelsteine am 23 Januar 2018, 08:51:05
Zitat von: Starsurfer am 22 Januar 2018, 11:45:46
Wer ist den überhaupt Interessiert an einer Platine?

Ich auf alle Fälle!
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 25 Januar 2018, 13:32:58
Anbei hier auch noch einmal meine selbst gelötete Platine.
Es fehlen dort nur die Anschlüsse für den VOC Sensor und den beiden DHT22 Sensoren, die passen da nicht mehr drauf.

Die Platine kann direkt auf dem Arduino Mega aufgesteckt werden.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 29 Januar 2018, 15:41:04
Suche schon eine ganze Weile nach IC Sockel für die Optokoppler, aber anscheinend gibt es die nicht mit nur 4 Pins?
Gehen müßten doch auch diese:
https://www.amazon.de/SODIAL-Pin-Pitch-IC-Sockel-Adapter/dp/B00OZ4YGFW/ref=br_lf_m_jjjxt93z3jfh34y_ttl?_encoding=UTF8&s=photo (https://www.amazon.de/SODIAL-Pin-Pitch-IC-Sockel-Adapter/dp/B00OZ4YGFW/ref=br_lf_m_jjjxt93z3jfh34y_ttl?_encoding=UTF8&s=photo) auf denen man dann beide Optokoppler drauf steckt?

Bei der Stromversorgung bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, wie man das am besten lösen kann. 230V sind ja eh in der Anlage, eventuell könnte man da ein 5/10V Trafo mit einplanen um den Arduion etc da gleich mit anschließen zu können?

@PeMue
Brauchst Du noch irgend welche Infos wegen der Platine, ich könnte die in absehbarer Zeit gebrauchen :-)
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: PeMue am 29 Januar 2018, 21:14:28
Zitat von: Starsurfer am 29 Januar 2018, 15:41:04
@PeMue
Brauchst Du noch irgend welche Infos wegen der Platine ...
Ich habe mir alles mal ausgedruckt und lese das durch. Bezüglich VOC Sensor meine ich, dass ich mal für Tobias etwas gerechnet habe. Hier würde ich ggf. einen Operationsverstärker mit einstellbarer Verstärkung bzw. Offset (per Widerstand) vorsehen.

Gruß PeMue
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Pf@nne am 31 Januar 2018, 19:53:45
Moin Starsurfer,

ich habe auch eine Pluggit Avent P300.
Ich habe mir auch schon ein paar Gedanken gemacht wie die integrierte Steuerung durch einen Eigenbau ersetzt werden könnte.
Die Idee mit dem VOC-Sensor finde ich klasse, damit könnte die Anlage nicht nur nach Luftfeuchtigkeit sondern auch nach Luftqualität gesteuert werden.
Wie willst du aber ohne Drucksensoren einen konstanten Volumenstrom realisieren?

Ich würde hierzu 4xBME280 (Temp, Feuchte, Druck) einsetzen.
Zusätzlich wären 2x0-10V für die Lüfter vorzusehen.
Und noch eine SSR für den Bypass.
Als Controller würde ich auf jeden Fall auf einen ESP zurückgreifen.
Der ist deutlich erwachsener als ein ATMEL.

Eine erste Versuchskiste habe ich schon in Betrieb:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,63898.msg551335.html#msg551335 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,63898.msg551335.html#msg551335)

Momentan sitze ich gemeinsam mit Boris N. an einer universellen Firmware für den ESP, ähnlich ESPEasy.

Sollte man sich auf eine gemeinsame Plattform einigen können, würde ich mich hier gerne einklinken.

Gruß
Pf@nne
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 31 Januar 2018, 20:12:55
Kurz der Hinweis, dass die bereits vorhandene Software und die Hardware, in dem folgenden Thread beschrieben sind: https://forum.fhem.de/index.php/topic,83242.0.html

Die Entwicklung erfolgte bis zur ersten lauffähigen Version der Software in dem folgenden Thread: https://forum.fhem.de/index.php/topic,22822.0.html

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 03 Februar 2018, 08:40:53
Moin,
mein TGS2600 VOC Sensor ist gestern angekommen.
Bestellt haben ich diesen hier;
http://www.ebay.de/itm/TGS2600-Air-Contaminants-Sensor-Detector-For-Arduino-Raspberry-Pi-AVR-ARM/221441561777?hash=item338ef214b1:g:xJkAAOxyZzlTdeGC
Der hat doch schon einen Poti zum Einstellen drauf?
Habe jetzt noch kein Beispiel gefunden, wozu der Poti da ist.

Mir fehlt jetzt nur noch der TFT und ich muss die Anlage neu verkabeln. Dann könnte ich die Lüftung in Betrieb nehmen.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 03 Februar 2018, 18:43:55
Zitat von: Starsurfer am 03 Februar 2018, 08:40:53
Moin,
mein TGS2600 VOC Sensor ist gestern angekommen.
Bestellt haben ich diesen hier;
http://www.ebay.de/itm/TGS2600-Air-Contaminants-Sensor-Detector-For-Arduino-Raspberry-Pi-AVR-ARM/221441561777?hash=item338ef214b1:g:xJkAAOxyZzlTdeGC
Der hat doch schon einen Poti zum Einstellen drauf?
Habe jetzt noch kein Beispiel gefunden, wozu der Poti da ist.

Mir fehlt jetzt nur noch der TFT und ich muss die Anlage neu verkabeln. Dann könnte ich die Lüftung in Betrieb nehmen.
Dein TGS2600 ist korrekt, der Pin AO liefert eine Spannung analog dem VOC Wert. Der Pin AO wird direkt mit dem Pin A15 vom Arduino verbunden werden. PeMue hatte wahrscheinlich den "nackten" TGS2600 im Blick, mit der Aussage zum Operationsverstärker ... Dieser ist aber auf Deiner (und auch meiner) Platine vorhanden.

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: PeMue am 04 Februar 2018, 18:49:31
Zitat von: SvenJust am 03 Februar 2018, 18:43:55
PeMue hatte wahrscheinlich den "nackten" TGS2600 im Blick, mit der Aussage zum Operationsverstärker ... Dieser ist aber auf Deiner (und auch meiner) Platine vorhanden.
In der Tat habe ich den "nackten" TGS2600 im Blick gehabt. Hat jemand die Schaltung von sainsmart gefunden? Die Pinbelegung müsste VCC (5 V glaube ich), GND, Analogausgang und Digital(aus?)gang sein, oder?
Nachdem so viel Werbung für die Platine gemacht wird, sollte ich langsam mal anfangen  :o
Leider war das ganze Wochenende schon verplant ...

Gruß PeMue
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 07 Februar 2018, 12:55:40
Zitat von: PeMue am 04 Februar 2018, 18:49:31
Nachdem so viel Werbung für die Platine gemacht wird, sollte ich langsam mal anfangen  :o
Leider war das ganze Wochenende schon verplant ...

Gruß PeMue

Das wäre cool :-D
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 12 Februar 2018, 12:04:26
Nachdem meine selbst gelötet Platine soweit funktioniert hat, aber zu klein für die weiteren ausbauten war, habe ich mich mal bei Reichelt umgesehen um passende Stecker und Stiftleisten zu finden.
Raus gekommen ist dieser Warenkorb:
https://www.reichelt.de/my/1444636 (https://www.reichelt.de/my/1444636)
Nicht über die Menge wundern, ich habe alles doppelt bestellt um mir erst einmal eine größere Platine zu löten und dann später auf eine PCB Platine umzustellen.

Die Stromversorgung habe ich neu mit 3 x 0,75 mm² H05RR-F Kabel (https://www.ebay.de/itm/10-m-Gummi-Schlauchleitung-3-x-0-75-mm-H05RR-F-Flexibel-Stromkabel-11347/371487166126?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649) verkabelt. Wobei ich die Stecker in ausreichender Länge abgekniffen und die neuen Kabel dran gelötet habe.
Für den 4 Pin Anschluß der Lüftersteuerung LED RGB Kabel, 4-adrig (https://www.ebay.de/itm/1-5-10-20-50-100m-LED-RGB-Kabel-4-adrig-Verl%C3%A4ngerungskabel-Verbindungskabel/202120969810?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=502113512631&_trksid=p2060353.m2749.l2649)

Zitat von: PeMue am 04 Februar 2018, 18:49:31
Die Pinbelegung müsste VCC (5 V glaube ich), GND, Analogausgang und Digital(aus?)gang sein, oder?
Gruß PeMue
Beschriftet ist er mit G, A0, D0, V
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 13 Februar 2018, 19:21:44
So ich habe mich jetzt mit KiCad und Eagle beschäftigt, aber dafür brauch man ja ein Lehrgang  :-\
Ich habe das jetzt mal mit Fritzing probiert, da ist zumindest etwas bei raus gekommen, was zumindest wie eine Platine aussieht.
Allerdings habe ich keine Ahnung, ob das so wirklich funktioniert.

Die Bezeichnungen der Widerstände nicht beachten, hatte nur 220
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: PeMue am 15 Februar 2018, 16:13:59
Hallo Sascha,

Zitat von: Starsurfer am 13 Februar 2018, 19:21:44
So ich habe mich jetzt mit KiCad und Eagle beschäftigt, aber dafür brauch man ja ein Lehrgang  :-\
Deshalb gibt es ja solche Jungs wie mich  ;D ;D ;D

Zitat von: Starsurfer am 20 Januar 2018, 10:00:17
- 2 DHT22/21 Temperatur und Feuchtigkeitssensoren
- VOC Sensor Figaro TGS2600

Benötigt werden:
2x Anschlüsse für die DHT22/21
1x Anschluss für den VOC Sensor
sollen die DHT22 auf der Platine sein oder extern angeschlossen werden? Wenn extern, dann mit Schraubklemme im RM5,08, 3-pol.?
Dieselbe Frage für den VOC Sensor? Hier muss man aufpassen, dass die Analogspannung über den Leitungswiderstand einen Spannungsabfall erfährt. An welchen Pin soll der (Eingang?) D0 des VOC Moduls verdrahtet werden?

Zitat von: Starsurfer am 20 Januar 2018, 10:00:17
- Steuerung Vorheizregister als Frostschutz
- Steuerung Sommer-Bypass
Ist das eine Anforderung an die Hardware, oder kann ich das ignorieren?

Gibt es Vorgaben, in welche Richtung die Stecker schauen sollen? Wenn ja, poste bitte mal eine Skizze.

Danke + Gruß

Peter
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 15 Februar 2018, 16:30:08
Einen Beitrag vor deinem steht der Entwurf meiner Platine, wie sie aussehen könnte. Die Stecker, die ich verwenden möchte, habe ich in der Reichelt Einkaufsliste gepostet.
Zitatsollen die DHT22 auf der Platine sein oder extern angeschlossen werden? Wenn extern, dann mit Schraubklemme im RM5,08, 3-pol.?
Alles soll extern angeschlossen werden, die Platine kommt außerhalb der Anlage.
Auf der Platine fehlt nur der Anschluß für die Relaisekarte, den habe ich vergessen.



Gruß Sascha
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 17 Februar 2018, 11:26:39
Moin PeMue,
was meinst du den, wann Du die Platine fertig haben wirst?
Will nicht drängeln, aber eventuell würde ich mir erst einmal einen Prototypen löten, wenn es länger dauern sollte.

Gruß Sascha
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: PeMue am 17 Februar 2018, 12:53:13
Hallo Sascha,

Zitat von: Starsurfer am 17 Februar 2018, 11:26:39
was meinst du den, wann Du die Platine fertig haben wirst?
ich bin gerade dran, habe aber noch offene Fragen:

Zitat von: Starsurfer am 15 Februar 2018, 16:30:08
Auf der Platine fehlt nur der Anschluß für die Relaiskarte, den habe ich vergessen.
Ist das der Anschluß für den DAC? Für den VOC bzw. für die DHTs würde ich einen Pfostenstecker vorsehen, dann kannst Du Flachbandkabel nehmen. Dann wird das Verbindungskabel auch nicht so lang  ;)
Wenn ich dieses Wochenende nicht fertig werde, muss ich erst mal an den nächsten zwei Wochenenden pausieren, da ich unterwegs sein werde.

Gruß Peter
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 17 Februar 2018, 15:08:23
Zitat von: PeMue am 17 Februar 2018, 12:53:13
Ist das der Anschluß für den DAC? Für den VOC bzw. für die DHTs würde ich einen Pfostenstecker vorsehen, dann kannst Du Flachbandkabel nehmen. Dann wird das Verbindungskabel auch nicht so lang  ;)
Wenn ich dieses Wochenende nicht fertig werde, muss ich erst mal an den nächsten zwei Wochenenden pausieren, da ich unterwegs sein werde.

Nein nicht der DAC die 4er Relaiskarte für Pin 40-43. Wenn es passt könntest du den DAC ja mit vorsehen.
Mit dem Pfostenstecker kannst du machen, allerdings habe ich da schon die Stecker bestellt. Geht aber auch so.

Danke erst mal für deine Mühe.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: PeMue am 17 Februar 2018, 20:08:36
Hallo Sascha und Sven,

ich habe hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,83025.msg752409.html#msg752409) mal zusammengefasst, was ich so verstanden habe was ihr denn auf der Platine alles haben wollt.
Folgende Fragen:
- Wohin soll D0 vom VOC Modul? Wofür ist dieser Pin?
- In Sven's Dokumentation ist noch ein CO2 Sensor MH-Z14 (https://www.compel.ru/infosheet/WINSEN/MH-Z14A%20NDIR%20CO2%20SENSOR), soll der Anschluss dafür auch mit drauf? An welche Pins? Ich gehe davon aus, dass der Sensor 5 V, GND und RxD/TxD mit 3,3V Pegel braucht, daher vermute ich, da muss noch ein Pegelwandler mit drauf.

Zitat von: Starsurfer am 17 Februar 2018, 15:08:23
Mit dem Pfostenstecker kannst du machen, allerdings habe ich da schon die Stecker bestellt.
Ich gehe mal davon aus, dass Du nochmal bei Reichelt bestellst und für mich ein paar Kleinigkeiten mitbestellen kannst   8) 8) 8)

Danke + Gruß

Peter
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 17 Februar 2018, 20:49:13
Sieht soweit alles korrekt aus. Kann man SMD 0805 einfach mit einem normalen Lötkolben löten?
Geht auch ein bisschen größer, bzw die normalen Widerstände, die hätte ich alle da?

ZitatFolgende Fragen:
- Wohin soll D0 vom VOC Modul? Wofür ist dieser Pin?
Der scheint nicht belegt zu sein, nur A0.
Den MH-Z14 brauche ich nicht wirklich, mir reicht das VOC Modul. Kannst du also erst einmal weglassen.

ZitatIch gehe mal davon aus, dass Du nochmal bei Reichelt bestellst und für mich ein paar Kleinigkeiten mitbestellen kannst
Klar. kein Problem  ;)
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: PeMue am 18 Februar 2018, 17:46:48
Hallo Sascha,

Zitat von: Starsurfer am 17 Februar 2018, 20:49:13
Kann man SMD 0805 einfach mit einem normalen Lötkolben löten?
Wenn der nicht zu groß ist, ja.

Zitat von: Starsurfer am 17 Februar 2018, 20:49:13
... bzw. die normalen Widerstände, die hätte ich alle da?
Ich werde auf den kleinsten bedrahteten umsteigen.

Zitat von: Starsurfer am 17 Februar 2018, 20:49:13
Der scheint nicht belegt zu sein, nur A0.
Offen lassen? Auf Masse oder VCC legen? 3-pol. Jumper für VCC/GND vorsehen? Ich habe leider keine Doku  :o

Zitat von: Starsurfer am 17 Februar 2018, 20:49:13
Den MH-Z14 brauche ich nicht wirklich, mir reicht das VOC Modul.
Ich hätte gerne noch Sven's Meinung dazu  ;)

Du hast mal Folgendes erwähnt, was ich nicht verstehe:
ZitatFür den DAC wird der I2C Bus benötigt. Dies sind die Pin 20, 21 beim Mega. Die Tachosignale kommen deswegen auf 18, 19.
Sind die Tachosignale nicht die aus dem Optokoppler? Wenn nein, woher kommen die? Habe die in Sven's Schaltplan leider nicht gefunden.

Gruß Peter
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 18 Februar 2018, 18:43:45
Ok, mal sehen was Sven zum MH-Z14 sagt. Aber wenn noch Platz ist, kannst du da ja auch noch Anschlüsse für vorsehen.
Ich glaube du kannst den offen lassen, so wie es aussieht wird A0 nicht gebraucht.
ZitatSind die Tachosignale nicht die aus dem Optokoppler? Wenn nein, woher kommen die? Habe die in Sven's Schaltplan leider nicht gefunden.
Das Signal kommt vom Lüfter, der hat eine Tacho Ausgang.
Der Lüfter hat
10V Ausgang
PWM Eingang
Tacho
und GND
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: PeMue am 19 Februar 2018, 09:12:31
Zitat von: Starsurfer am 18 Februar 2018, 18:43:45
Das Signal kommt vom Lüfter, der hat einen Tacho Ausgang.
Der Lüfter hat
10V Ausgang
PWM Eingang
Tacho
und GND
Dann hat der Lüfter 4 Pins, zwei kommen vom Optokoppler (10 V, PWM), zwei sind für das Tacho Signal (Tacho, GND), korrekt?

TGS2600 Modul: Kann es sein, dass der D0 Pin das interne Heizelement steuert? Dann müsste es per GPIO geschaltet werden.

Gruß Peter
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 19 Februar 2018, 10:21:13
Hallo Zusammen,

ich habe seit Anfang Januar ein neues Spielzeug (E-Auto, Renault Zoe) und war mit dem Bau einer Lademöglichkeit am Stellplatz beschäftigt. Dies ist jetzt aber fertig gestellt und in fhem eingebunden, so dass ich hier aufmerksamer mitlesen kann.

Dieser Post (https://forum.fhem.de/index.php/topic,83025.msg752409.html#msg752409) ist gibt den aktuellen Stand wieder. Ich versuche hier mal die aufgelaufenen Fragen aus meiner Sicht zu beantworten.

Zitat von: PeMue am 17 Februar 2018, 20:08:36
- Wohin soll D0 vom VOC Modul? Wofür ist dieser Pin?

Zitat von: PeMue am 19 Februar 2018, 09:12:31
TGS2600 Modul: Kann es sein, dass der D0 Pin das interne Heizelement steuert? Dann müsste es per GPIO geschaltet werden.

D0 von der Platine des VOC wird nicht benötigt. Ich habe den Pin D0 nicht angeschlossen und der Sensor funktioniert bei mir seit zwei Jahren in der Lüftungsanlage zuverlässig und wird auch fühlbar warm/heiß.

Zitat von: PeMue am 17 Februar 2018, 20:08:36
- In Sven's Dokumentation ist noch ein CO2 Sensor MH-Z14 (https://www.compel.ru/infosheet/WINSEN/MH-Z14A%20NDIR%20CO2%20SENSOR), soll der Anschluss dafür auch mit drauf? An welche Pins? Ich gehe davon aus, dass der Sensor 5 V, GND und RxD/TxD mit 3,3V Pegel braucht, daher vermute ich, da muss noch ein Pegelwandler mit drauf.

Den Anschluss für den Sensor hätte ich gerne mit auf der Platine. Der MH-Z14 wird an Serial2 angeschlossen, also Pin D16 und D17, weiterhin 5V, GND. RxD/TxD benötigen wohl 3,3 V Pegel, funktionieren aber auch mit 5V (wer weiß wie lange...), also Pegelwandler. Wer den CO2 Sensor nicht möchte, kann die Bestückung auslassen.

Zitat von: PeMue am 19 Februar 2018, 09:12:31
Dann hat der Lüfter 4 Pins, zwei kommen vom Optokoppler (10 V, PWM), zwei sind für das Tacho Signal (Tacho, GND), korrekt?
Korrekt,  in diesem Schaltplan vom 24-01-2018  (https://github.com/svenjust/room-ventilation-system/blob/master/Docs/circuit%20diagram/KWL-Steuerung%20f%C3%BCr%20P300.pdf) fehlt die explizite Aufführung der GND Anschlüsse der Lüfter.

@Peter: Vielen Dank für Deine tolle Mitarbeit und
viele Grüße an alle

Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 19 Februar 2018, 10:28:11
Ah hat sich gerader erledigt die Antwort, Sven hat schon geantwortet :-D
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: PeMue am 20 Februar 2018, 15:25:50
Hallo Sascha,

kannst Du Deine Auswahl für die Steckverbinder noch mal überdenken? Platzmäßig wird das echt schwierig (siehe Bild).

Mein Vorschlag (obwohl ich dafür vermutlich die Bibliothek erstellen muss) wäre diese Serie (https://www.reichelt.de/RND-connect/RND-205-00113/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=170447&GROUPID=7552&artnr=RND+205-00113&trstct=pol_4).

Gruß Peter
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 20 Februar 2018, 15:42:57
Sollte nicht das Problem sein, kann ich machen.

Die Platine wird jetzt aber komplett auf dem Mega aufgesteckt?
Das ist normalerweise nicht nötig. Eigentlich kann man die auch quer nehmen, ab Pin TX3 bzw andere Seite A8.
So wie hier ungefähr: https://www.stall.biz/project_category/homeduino (https://www.stall.biz/project_category/homeduino)
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: PeMue am 20 Februar 2018, 17:49:26
Zitat von: Starsurfer am 20 Februar 2018, 15:42:57
So wie hier ungefähr: https://www.stall.biz/project_category/homeduino (https://www.stall.biz/project_category/homeduino)
Ok, hab's verstanden. Das ändert aber nichts an der Größe der Stecker  :), sondern bringt nur ggf mehr Platz bzw. einen besseren Zugang zu den Steckern. Hat mir jemand die Maße des Displays? Das könnte ggf. im Weg sein, wenn kein LAN Shield verwendet wird.

Gruß PeMue
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 20 Februar 2018, 18:45:58
8,5x5,5 cm ist meins groß.
Aber ohne LAN Shield wird das aber sowieso nicht passen. Das geht aufgesteckt fast bis an die Querpin Reihen ran.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: PeMue am 20 Februar 2018, 20:51:39
Hallo Sascha,

das wäre dann in etwa so wie im Bild (79x62 mm, geht mit Sicherheit noch etwas kleiner).
Der CO2 Sensor fehlt da noch. Irgendwie wären mir kleinere Stecker lieber, wegen der mechanischen Belastung  :o

Gruß Peter
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 20 Februar 2018, 20:56:47
Sieht doch schon mal Top aus.
Da fehlt aber noch etwas mehr als nur der CO2 Sensor?
Hast Du Vorschläge für andere Stecker?
Ich habe DS Sensoren mit so einem 4 Pin PC Lüfter Anschluß gesehen, habe aber noch nicht geschaut, ob man da wieder Spezialwerkzeug für brauch.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: PeMue am 20 Februar 2018, 21:02:00
Zitat von: Starsurfer am 20 Februar 2018, 20:56:47
Da fehlt aber noch etwas mehr als nur der CO2 Sensor?
Hast Du Vorschläge für andere Stecker?
Optokoppler und Widerstände halt, lauter unwichtiges Zeugs  ;D ;D ;D

Schau Dir mal diese Stecker im RM3,5 mm an: https://www.reichelt.de/RND-connect/RND-205-00113/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=170447&GROUPID=7552&artnr=RND+205-00113&trstct=pol_4 (habe ich oben schon mal gepostet  8)).

Gruß Peter
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 20 Februar 2018, 21:16:02
Tztz...  ;D
Wie gesagt, kannst du nehmen die Stecker.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: PeMue am 20 Februar 2018, 21:21:21
Btw. gehen die beiden Optokoppler zusammen in einen DIL8 Sockel rein? Dann würde ich die soweit zusammenschieben, das Du einen Sockel verwenden kannst.

Gruß Peter
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 20 Februar 2018, 21:41:13
Gerade getestet, ja passen rein.
Diesen hier habe ich: https://www.reichelt.de/IC-Sockel/GS-8/3/index.html?ACTION=3&LA=5700&ARTICLE=8230&GROUPID=7429&artnr=GS+8
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: PeMue am 21 Februar 2018, 22:03:30
@Sven,

ich habe noch eine Frage zum CO2 Sensor.
Laut Datenblatt hat er folgende Belegung:
Pin 19 - TxD (3,3 V)
Pin 18 - RxD (3,3 V)
Pin 17 - Vcc (5 V)
Pin 16 - GND

D.h. es müsste TxD (Pin 19)  mit RxD vom Arduino Mega (Pin 17) verbunden werden, korrekt? Ich habe im Netz auch Anleitungen gesehen, wo Rx mit Rx verbunden wird (bzw. die SoftSerial entsprechend initialisiert wird). Dann würde ich nämlich alle Pins im 2.54 mm Raster (3xDHT22 à 3, VOC Sensor à 4,  Relaismodul à 6, CO2 Sensor à 4) auf ein entsprechenden Stecker mit Flachbandkabel legen.

Danke + Gruß

Peter
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 22 Februar 2018, 08:34:57
Hallo Peter!

Zitat von: PeMue am 21 Februar 2018, 22:03:30
ich habe noch eine Frage zum CO2 Sensor.
Laut Datenblatt hat er folgende Belegung:
Pin 19 - TxD (3,3 V)
Pin 18 - RxD (3,3 V)
Pin 17 - Vcc (5 V)
Pin 16 - GND

D.h. es müsste TxD (Pin 19)  mit RxD vom Arduino Mega (Pin 17) verbunden werden, korrekt?

Ich meine mich zu erinnern, dass Arduino und CO2 Sensor über Kreuz verbunden wurden, also RxD an TxD. Ich schaue mir das heute am frühen Abend konkret an und melde mich nochmals...


VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 22 Februar 2018, 19:17:19
Peter, du hast Recht. Auch bei meinem Sensor muss RxD mit RxD und TxD mit TxD verbunden werden. Das war mir bisher so nicht aufgefallen...
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 09 März 2018, 07:39:16
Anbei Mal mein neuer Entwurf einer selbst gelöteten Platine.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: PeMue am 30 März 2018, 19:23:00
Hallo zusammen,

hat jemand zufällig schon die RND 205-00111 (https://www.reichelt.de/RND-connect/RND-205-00111/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=170445&GROUPID=7552&artnr=RND+205-00111&SEARCH=RND%2B205-00111&trstct=pos_0) bzw. RND 205-00112 (https://www.reichelt.de/stiftleiste-3-pol-rm-3-5-mm-90-rnd-205-00112-p170446.html?GROUPID=7552&) gekauft? Wenn ja, bitte mal beim angehängten Layout prüfen, ob die bei X7 und X8 passen. Die Datenblätter der Stecker sind ähm relativ gewöhnungsbedürftig  ???.

Danke + Gruß

PeMue
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 31 März 2018, 10:08:06
Moin,
nein kann ich leider nicht mit dienen.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: chrishahn am 01 August 2018, 10:35:13
Hallo,
Gibt es schon was neues. Würde gerne die Platine fertigen lassen. Kann mir jemand die Daten für Eagle zur Verfügung stellen?
Danke,
Chris
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: PeMue am 01 August 2018, 10:43:29
Zitat von: chrishahn am 01 August 2018, 10:35:13
Gibt es schon was neues. Würde gerne die Platine fertigen lassen. Kann mir jemand die Daten für Eagle zur Verfügung stellen?
Gibt es leider noch nicht. Ich werde in Kürze bei Reichelt bzw. ggf. bei Voelkner die Stecker bestellen und dann weiter layouten.

Gruß PeMue
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: PeMue am 22 August 2018, 19:34:40
Hallo zusammen,

noch ein paar Fragen:
- Besteht noch Interesse an der Platine?
- Wenn ja, sind die abgebildeten Stecker ok? Links siehe weiter oben in diesem Thread.
Ich werde Urlaub haben und kann mich dann mal an die Platine machen.

Gruß PeMue
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 22 August 2018, 20:57:10
Ich habe noch Interesse!
Die Stecker sind ok, meine aktuellen sehen ähnlich aus.

Gruß Sascha
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 23 Oktober 2018, 17:14:09
Hier kurz zur Info, dass von Torsten (herr_frei) zwei Platinen für die Steuerung entwickelt wurden. Er erwähnt dies im parallelen SW-Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,83242.msg848924.html#msg848924

Der aktuelle Stand ist bei Github zu finden: https://github.com/herrfrei/pluggit-ctrl

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 11 Dezember 2018, 16:46:15
Hallo in die Runde!

Ich habe auch eine Platine für die Steuerung entworfen. Mein Entwurf basiert auf der Platine von Torsten (herr_frei). Angepasst habe ich die Pinbelegung, auf die bisher verwendeten Pins (Kompatibilität!) und die Positionierung der Stecker neben den Arduino. Wenn die 2x3 Pinleiste für das LAN Shield korrekt positioniert ist, können die Platinen wie folgt aufeinander gesteckt werden: Arduino Mega, diese Steckerplatine, LAN Shield und Display Shield.

Die Platine habe ich in China bestellt und hoffe, sie vor Weihnachten noch zu bekommen. Wenn ich sehe, dass die Platine funktioniert, stelle ich die KiCad Dateien und Gerberfiles ins Git. Bis dahin steigert das Bild vielleicht die Vorfreude...  ;)

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 11 Dezember 2018, 18:23:56
Sieht gut aus, hätte auf jeden Fall Interesse dran. Welche Stecker werden da benötigt?
Freue mich schon auf ein Bild im fertigen Zustand.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 12 Dezember 2018, 11:09:21
Zitat von: Starsurfer am 11 Dezember 2018, 18:23:56
Welche Stecker werden da benötigt?

Bei den Steckverbindungen habe ich mich nach herr_frei gerichtet. Diese gibt es bei Aliexpress im 10er Pack sehr preiswert: https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20181212020216&SearchText=10Sets+JST+XH2.54+XH+2.54mm+Wire+Cable+Connector+2

Man braucht halt 2er, 3er, 4er, 6er und 8er. In Richtung der Sensoren/Aktoren können die Kabel gelötet oder gecrimpt werden. Ein Problem sehe ich aktuell nur bei der Stromversorgung. Wenn 12V bestückt sind, reicht die Verwechselung der 5V und 12V Anschlüsse, um den Arduino sicher zu zerstören. Es liegen dann 12V auf der 5V Schiene. Die 12V werden aber nur für die original Drucksensoren und den DAC (Vorheizregister) benötigt. Gut möglich, dass ich in der endgültigen Version auf andere Stecker für die Stromversorgung wechsel.

Ebenfalls könnte man noch Steckverbinder für das Display integrieren. Dann lässt sich das Display einfacher vom Rest entfernt betreiben.

/Edit: Ich habe mir gerade die Platine von Ivan nochmals genauer angesehen. Er hat auch die Trennung von Display und Rest mit den Steckern gebaut und nutzt auch die gleichen Steckverbinder. https://forum.fhem.de/index.php/topic,83242.msg848682.html#msg848682

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: herr_frei am 12 Dezember 2018, 12:05:52
Hi,

ich habe bei der Stromversorgung eine Buchse auf die HiVolt-Platine und eine auf die andere Platine gesetzt. So ist eine Verwechslung nicht mehr möglich (solange die Kabel immer in die Buchsen der anderen Seite gesteckt werden...).

LG
Torsten

Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk

Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 21 Dezember 2018, 08:19:54
Moin,

bin ebenfalls ein Pluggit Geschädigter, habe eine AP300 bei der die Drucksensoren defekt sind, die Anlage läuft nun seit X Monten nicht, da Pluggit keine Ersatzplatine liefern kann, anderes Thema.
Würde die Lösung von SvenJust gerne umsetzen, scheitere aber wohl daran, dass ich das PCB nicht habe und eigentlich keine freie Verdrahtung machen wollte.
Meine Frage ist nun an euch Profis, wie komme ich an eine solche Platine?

Gruß
Jan
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 21 Dezember 2018, 09:11:49
Hallo Jan!

Zitat von: Jasimo am 21 Dezember 2018, 08:19:54
Meine Frage ist nun an euch Profis, wie komme ich an eine solche Platine?

Die Platine https://forum.fhem.de/index.php/topic,83025.msg870555.html#msg870555 habe ich mittlerweile vorliegen, sie ist aber noch nicht bestückt, da ich noch auf die Steckverbinder warte. Wenn Du noch etwas warten kannst, schicke ich Dir ein Platinenset zu. Die Basis meiner Platinen ist die Arbeit von Torsten, https://github.com/herrfrei/pluggit-ctrl, die Pinbelegung bei ihm ist allerdings unterschiedlich, so dass seine Platine nicht mit einem Touch-Display betrieben werden kann, auch muss die Software für die andere Pinbelegung angepasst werden (wobei dies kein Problem ist).

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 21 Dezember 2018, 09:32:49
Hallo,

toll was ihr hier für uns auf die Beine stellt.
Ja, ich kann noch etwas warten, kann Dir aber schon zusagen das ich eine Platine von Dir abnehmen werde.
Würde schon gerne das Touchdisplay nutzen, ist das dann mit Deiner Platine möglich? Und wo verbaut ihr das Ganze, das Display macht ja nur aussen an/auf der Lüftungsanlage Sinn?

Gruß
Jan
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 21 Dezember 2018, 09:49:20
Zitat von: Jasimo am 21 Dezember 2018, 09:32:49
Würde schon gerne das Touchdisplay nutzen, ist das dann mit Deiner Platine möglich? Und wo verbaut ihr das Ganze, das Display macht ja nur aussen an/auf der Lüftungsanlage Sinn?

Der mechanische Aufbau ist wohl am Besten auf den Bildern von Ivan zu sehen, https://forum.fhem.de/index.php/topic,83242.msg848682.html#msg848682 und ja, das Display ist außen, die Steuerung in der Anlage. In einer weiteren Version (0.23-dev) der Steuerplatine wird es auch Stecker für den Displayanschluss geben, in der aktuellen Version (0.22-dev) wird man da leider noch basteln müssen...  :'(

VG Sven

Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 21 Dezember 2018, 09:57:51
Okay,

jetzt finde ich mich wieder, nachdem ich die Bilder in der Lüftungsanlage gesehen habe. Da ich ja auch FHEM auf einem Raspi zuhause betreibe, ist das Display kein muss. Wichtiger ist mir das der Hobel erstmal wieder lüppt. Kann ich eigentlich MQTT direkt mit auf dem FHEM RASPI installieren?
Was denkst Du wie lange es mit der Platine in der V. 0.22-dev dauern wird, bis ich die hier bei mir habe? Und wie entschädige ich Dich dafür ;-)

Wie ist das eigentlich mit den jetzigen Anschlüssen in der AP300 werde die einfach nur umgesteckt auf die "neue" Arduino Version oder muss ich da was abschneiden an den originalen Steckern, z.B. der Lüfter, PWM etc.
Verzeih mir die Fragerei.
Gruß
Jan
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 21 Dezember 2018, 10:33:01
Zitat von: Jasimo am 21 Dezember 2018, 09:57:51
Kann ich eigentlich MQTT direkt mit auf dem FHEM RASPI installieren?
Ja.

Zitat von: Jasimo am 21 Dezember 2018, 09:57:51
Was denkst Du wie lange es mit der Platine in der V. 0.22-dev dauern wird, bis ich die hier bei mir habe? Und wie entschädige ich Dich dafür ;-)
Ich werde erst im Januar Zeit für den Aufbau der Platine finden, wenn Du vorab eine ungetestete Platine möchtest, schicke ich Dir diese gegen Erstattung des Portos zu.

Zitat von: Jasimo am 21 Dezember 2018, 09:57:51
Wie ist das eigentlich mit den jetzigen Anschlüssen in der AP300 werde die einfach nur umgesteckt auf die "neue" Arduino Version oder muss ich da was abschneiden an den originalen Steckern, z.B. der Lüfter, PWM etc.
Du brauchst OneWire Temperatursensoren, die sind in der Doku beschrieben. Die Kabel müssen neu verbunden werden, umstecken reicht nicht.

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 21 Dezember 2018, 11:08:33
Alles klar, DANKE!
Wir warten bis Januar, magst Du dich dann bei mir melden wenn es fertig ist?
In der Zeit mache ich mich mal mit den Arduino, MQTT etc. vertraut und lese Deine Anleitung/Beschreibung in Ruhe durch und ordere die ganzen Komponenten.
Was mich zu der Frage bringt, was brauche ich noch, bzw. muss ich ordern, wenn ich von Dir die Platine im Januar bekomme, will die Anlage mit Bypass und Luftfeuchte-Sensoren in Betrieb nehmen, jedoch vorerst ohne Display.

Ich hab auf dem Zettel:
Arduino Mega 2560
LAN Modul WizNET (W5100) Ehernet Shield
4x OneWire DS18B20 in Edelstahlhülse (Temperatursensoren)
2x DHT22 Sensoren (Luftfeuchte)
Netzteil 5V


brauche ich dann noch die folgenden Sachen, wenn ich doch von Dir die Platine irgendwann erhalte?

4x Widerstand 4,7k
2x Optokoppler PC817 (ich habe kein Vorheizregister)
2x Widerstand 220 Ohm
Relais für den Sommerbypass

Gruß
Jan
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 21 Dezember 2018, 11:32:31
@Sven
Das hier sollten die richtigen Stecker sein, oder?
460Stück 2,54mm JST-XH Stecker Kit Weiblich Pins Terminals Männlich Weiblich (https://www.ebay.de/itm/460Stuck-2-54mm-JST-XH-Stecker-Kit-Weiblich-Pins-Terminals-Mannlich-Weiblich/123260813722?_trkparms=aid%3D333200%26algo%3DCOMP.MBE%26ao%3D1%26asc%3D55586%26meid%3D30990dd0f1b54de5bc1214f13ef8f012%26pid%3D100008%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D272957012930%26itm%3D123260813722&_trksid=p2047675.c100008.m2219)

Hat zufällig jemand die genaue Bezeichnung von dem Netzteil (Meanwell?) und dem TFT? Bei mir funktioniert die Touchfunktion nicht mehr und ich brauche einen neuen.
Welche Version des Codes brauche ich den jetzt für deine Platine?
Ist der TFT ein muss, bei der Code Version oder geht es auch ohne?

Ich habe gesehen, das du in deinem Code jetzt ein Setup eingebaut hast, kann man das auch über FHEM einstellen?

Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 21 Dezember 2018, 12:11:10
Zitat von: Starsurfer am 21 Dezember 2018, 11:32:31
@Sven
Das hier sollten die richtigen Stecker sein, oder?
460Stück 2,54mm JST-XH Stecker Kit Weiblich Pins Terminals Männlich Weiblich (https://www.ebay.de/itm/460Stuck-2-54mm-JST-XH-Stecker-Kit-Weiblich-Pins-Terminals-Mannlich-Weiblich/123260813722?_trkparms=aid%3D333200%26algo%3DCOMP.MBE%26ao%3D1%26asc%3D55586%26meid%3D30990dd0f1b54de5bc1214f13ef8f012%26pid%3D100008%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D272957012930%26itm%3D123260813722&_trksid=p2047675.c100008.m2219)
Ja, sieht so aus, die Pinabstände sind ok. Ein achtpoliger Anschluss fehlt in dem Set, dieser ist für die Lüfter. Ich habe mir vorkonfektionierte Stecker mit 30cm Kabel bestellt und würde diese mit den vorhandenen Leitungen verlöten oder crimpen wollen...

Zitat von: Starsurfer am 21 Dezember 2018, 11:32:31
Hat zufällig jemand die genaue Bezeichnung von dem Netzteil (Meanwell?)
Meanwell Netzteil (Meanwell RS-15-5).

Zitat von: Starsurfer am 21 Dezember 2018, 11:32:31
und dem TFT? Bei mir funktioniert die Touchfunktion nicht mehr und ich brauche einen neuen.
https://www.ebay.de/itm/3-5-Zoll-480-x-320-TFT-LCD-Touch-Screen-Monitor-Module-fur-Arduino-UNO/283137474181?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3D082f04c951524dc3838a232d5f8824cb%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D5%26sd%3D183008361549%26itm%3D283137474181&_trksid=p2047675.c100005.m1851

Zitat von: Starsurfer am 21 Dezember 2018, 11:32:31
Welche Version des Codes brauche ich den jetzt für deine Platine?
Ist der TFT ein muss, bei der Code Version oder geht es auch ohne?
Der aktuelle Code auf Github ist die richtige Version, der alte Code läuft aber auch, die Pinbelegung ist identisch. Der aktuelle Code ist an vielen Stellen von Ivan überarbeitet und verbessert. Neu und sichtbar ist die Bedienung mit Icons und die Statusanzeige. Daneben gibt es so tolle Sachen wie Screenshots für die Doku und Entwicklung.

Zitat von: Starsurfer am 21 Dezember 2018, 11:32:31
Ich habe gesehen, das du in deinem Code jetzt ein Setup eingebaut hast, kann man das auch über FHEM einstellen?
Die bisherigen mqtt Kommandos funktionieren weiterhin.

Ich bin in den letzten 2 oder 3 Wochen sehr mit den Platinen beschäftigt gewesen und konnte mich leider nicht so um die Zusammenstellung der Doku kümmern, wie ich das gewollt habe, aber es wird kommen. Wenn ich alle Teile vollzählig vorliegen habe, baue ich wie geschrieben, alles zusammen und werde dies in der Doku zusammenfassen. Der Nachbau wird dann einfacher.

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 21 Dezember 2018, 12:12:07
Zitat von: Jasimo am 21 Dezember 2018, 11:08:33
brauche ich dann noch die folgenden Sachen, wenn ich doch von Dir die Platine irgendwann erhalte?
4x Widerstand 4,7k
2x Optokoppler PC817 (ich habe kein Vorheizregister)
2x Widerstand 220 Ohm
Relais für den Sommerbypass

Die vier Widerstände 4,7k sind die die OneWire-Sensoren notwendig. Die Optokoppler sind für die Drehzahlsteuerung der Lüfter notwendig, ebenso die 220 Widerstände. Ralais für Sommerbypass.

Es fehlen dann noch die Stecker/Buchsen für die 230V Versorgung:
- Male header/8-pin 2x4P, PS-5556-0001, https://www.reichelt.de/molex-stiftleiste-mini-fit-jr-2x4-polig-stecker-molex-39281083-p185718.html

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 21 Dezember 2018, 13:07:30
Ok, steht alles nun auf der Einkaufsliste.
Die im Anhang rot eingekreisten Stecker/Buchsen brauche ich auch, oder?

Finde die bei z.B. Reichelt in der Bauform leider nicht.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 23 Dezember 2018, 12:09:21
Zitat von: Jasimo am 21 Dezember 2018, 13:07:30
Finde die bei z.B. Reichelt in der Bauform leider nicht.

Die Stecker und Verbinder Molex KK, Raster 2.54 findest Du bei Reichelt https://www.reichelt.de/bilder/blaetterkatalog/B2C/DE-DE/hkaktuell//index.html?SID=94W69CbawQATUAAD8tuMY93c1fce59b61d07721e30f60d6c67457#page_1126

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 23 Dezember 2018, 12:40:38
Hallo,

ich habe eine Platine V0.22-dev jetzt mit JTS-XH Steckverbinder aufgebaut, sie funktioniert! Eine Einschränkung gibt es beim Verbinder J12 I2C, dieser ist zu nahe an J13 positioniert, es kann nur einer bestückt werden. Da J12 für den Anschluss des DAC für das elektrische Vorheizregister verwendet wird, kann dieser auch weggelassen werden. In einer weiteren Version 0.23 wird dies korrigiert sein.

Die anderen Verbinder können bestückt werden.

Der Schaltplan und die Platine beruhen auf der Version von Torsten herr_frei. Meine aktuelle Version liegt jetzt auch bei Github, https://github.com/svenjust/room-ventilation-system/tree/master/hardware

Wie bereits oben geschrieben, bestelle ich in den nächsten Tagen die Version 0.23, die auch Steckverbinder für das Display hat. Wenn jemand die Platine Version 0.22 testen oder verwenden möchte, bitte bis 23.12, 18:00h kurz PN an mich.

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: chrishahn am 27 Dezember 2018, 11:54:57
Hi Sven,
Würde mir die aktuelle Version auch gerne anfertigen lassen. Hast du die auch schon hochgeladen?
Bestücken werde ich selbst?
Kann man nach dem Umbau den alten Zustand wiederherstellen?

Danke.
VG Chris

Nach der Hardwareumsetzung werde ich das System in Homematic einbinden. Wer Interesse hat kann sich gerne melden.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 28 Dezember 2018, 20:34:23
Wieviele Adern benötigt denn das Touch-Display falls man es nicht huckepack sondern extern betreiben will, laut Schaltplan sind es D0-D7, also 8 Adern, jedoch braucht das Teil ja auch Spannung, oder?
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 30 Dezember 2018, 18:13:46
Hallo Chris!

Zitat von: chrishahn am 27 Dezember 2018, 11:54:57
Hi Sven,
Würde mir die aktuelle Version auch gerne anfertigen lassen. Hast du die auch schon hochgeladen?
Die aktuelle Version 0.22-dev steht online, die weiter entwickelte Version 0.23-dev steht NICHT online, da sie nicht fertig ist. Ich kann Dir den Entwicklungsstand per Email zu senden, wenn Du möchtest. Wie gesagt, er ist ungetestet.

Zitat von: chrishahn am 27 Dezember 2018, 11:54:57
Bestücken werde ich selbst?
Ja.

Zitat von: chrishahn am 27 Dezember 2018, 11:54:57
Kann man nach dem Umbau den alten Zustand wiederherstellen?
Kann man sicherlich, wenn man die alten Kabelverbindungen wieder herstellt und die Pluggit-Platine wieder einbaut. Der Rückbau wird aber für Techniker sichtbar sein.

Ich frage mich nur, warum du dies willst? Wenn die Originalplatine oder die Differenzdrucksensoren bei Dir NICHT defekt sind, würde ich die Anlage nicht umbauen. Der aktuelle Softwarestand des Nachbaus berücksichtigt nicht die Differenzdrucksensoren in der Art, wie die Pluggit-Steuerung. Pluggit verwendet die Differenzdrucksensoren für die wöchentliche Kalibrierung der Drehzahlen. Dabei wird für Zu- und Abluftstrom ein definierter Differenzdruck über den Wärmetauscher angefahren. Da der Luftwiderstand des Wärmetauschers (Verschmutzung ist nicht berücksichtigt) unveränderlich ist, ist bei gleichem Differenzdruck für Zu- und Abluftstrom auch die Luftmenge pro Zeiteinheit gleich, unabhängig von Verschmutzungen der Filter. So wird die gleiche Menge Luft ins Haus gefördert, wie auch aus dem Haus gefördert wird.

Vermutlich ist die Pluggit Software so eingestellt, dass der Abluftstrom einige Prozent größer ist, als der Zuluftstrom. Damit wird durch die unvermeidlichen Leckagen im Haus Luft angesaugt, die Dämmung bleibt trocken.

Wenn Du die Pluggit-Anlage ohne Umbau steuern willst, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,85116.msg774545.html#msg774545

Zitat von: chrishahn am 27 Dezember 2018, 11:54:57
Nach der Hardwareumsetzung werde ich das System in Homematic einbinden. Wer Interesse hat kann sich gerne melden.

Ich und die meisten hier nutzen fhem für die Steuerung, trotzdem ist ein Link in diesem Thread auf die Lösung interessant.

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 30 Dezember 2018, 18:18:29
Zitat von: Jasimo am 28 Dezember 2018, 20:34:23
Wieviele Adern benötigt denn das Touch-Display falls man es nicht huckepack sondern extern betreiben will, laut Schaltplan sind es D0-D7, also 8 Adern, jedoch braucht das Teil ja auch Spannung, oder?

Das Touch-Display benötigt 16 Adern, ich habe hier zwei Steckverbindungen à 8 Leitungen vorgesehen.

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 01 Januar 2019, 14:30:37
Danke dafür, dann sehe ich schon mal eine Steuerleitung für später vor.

Habe gerade begonnen die Temp-Sensoren etc. zu verlöten und zu schrumpfen. Mir fehlen leider noch ein paar Teile so dass ich nicht weiter komme., hoffe aber das alles diese Woche noch eintrifft.

Eine Sache ist mir gerade aufgefallen, in den Beschreibungen (ReadMe.pdf und MQTT_topics.ods) ist je immer von FAN1 und FAN2 und Zuluft/Abluft die Rede. Für mich ist, wenn ich vor der Lüftung stehe, unten rechts der Abluftventilator und darüber also oben rechts der Zuluftventilator verbaut, welcher ist denn von den Beiden bei Deiner Beschreibung Fan1 und Fan2?
In der Beschreibung ist das etwas irreführend, siehe Screenshots.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 01 Januar 2019, 18:56:42
Hallo Jan!

Zitat von: Jasimo am 01 Januar 2019, 14:30:37
Eine Sache ist mir gerade aufgefallen, in den Beschreibungen (ReadMe.pdf und MQTT_topics.ods) ist je immer von FAN1 und FAN2 und Zuluft/Abluft die Rede. Für mich ist, wenn ich vor der Lüftung stehe, unten rechts der Abluftventilator und darüber also oben rechts der Zuluftventilator verbaut, welcher ist denn von den Beiden bei Deiner Beschreibung Fan1 und Fan2?

Die Beschreibung der mqtt_topics ist an der Stelle falsch. Korrekt ist:

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 01 Januar 2019, 20:07:16
Okay, danke. Das würde bedeuten, dass man den 8-poligen Stecker der Lüftungsanlage (für Tacho, 10V, PWM, 0V) nicht 1:1 auf Deine Platine umstecken kann (das war eigentlich mein Plan) denn dann wären F1 und F2 vertauscht. Hab gerade nochmal geschaut um sicher zu sein.

Was aber auch kein Problem ist, denn die gecrimpten Stecker lassen sich im original Steckergehäuse ja einfach verändern, dann ist aber der Originalstecker geändert, was ich vermeiden wollte. Da ich aber eh wohl nie zurück auf die original Steuerung gehen werde ist das egal.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 02 Januar 2019, 12:46:02
Hallo Jan!
Zitat von: Jasimo am 01 Januar 2019, 20:07:16
Okay, danke. Das würde bedeuten, dass man den 8-poligen Stecker der Lüftungsanlage (für Tacho, 10V, PWM, 0V) nicht 1:1 auf Deine Platine umstecken kann (das war eigentlich mein Plan) denn dann wären F1 und F2 vertauscht. Hab gerade nochmal geschaut um sicher zu sein.

Vielen Dank für den Hinweis. Auf der Platine Version 0.23-dev wird der Anschluss der Lüfter getauscht sein. Wir erreichen damit, wie von Dir aufgezeigt, dass der Originalstecker umgesteckt werden kann. Bei der HiVolt-Platine werden die Änderungen auch berücksichtigt sein.

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 05 Januar 2019, 14:35:41
Hallo!

Ich habe die Version 0.23-dev der Platinen bei github hochgeladen: https://github.com/svenjust/room-ventilation-system/tree/master/hardware

Wesentliche Änderungen sind:

Änderungen von 0.22 zu 0.23 - P300_Arduino_IF
- Linke Seite der Platine vergrößert auf ArduinoMega-Größe
- Stecker für Displayanschluß ergänzt
- Fünf weitere Bohrungen für Befestigung ergänzt
- Leiterbahnen im größeren Abstand zu Durchbohrungen und Bauteilen verlegt
- Connector für J12 I2C nach links verschoben, damit ausreichend Platz für JTS Stecker
- Auf dem Stecker J4 sind die beiden Lüfteranschlüsse Lüfter 1 und Lüfter 2 getauscht. Damit ist der Stecker kompatibel zu Pluggit. Der Pluggit-Lüfter-Steuerstecker kann direkt aufgesteckt werden, wenn Molex Stiftleiste - KK - 1x8-polig - Stecker, Molex-Best-Nr. 22272081 verwendet wird.

Änderungen von 0.22 zu 0.23 - P300_HiVolt
- 230V Lüfteranschluss kompatibel zu Pluggit, Molex Stiftleiste - Mini-Fit Jr - 2x4-polig - Stecker, Molex-Best-Nr. 39281083
- Stecker J3, J4 für Relais auf Molex Stiftleiste - Mini-Fit Jr - 2x3-polig - Stecker, Molex-Best-Nr. 39288060 geändert.
- Änderung der Belegung der Stecker J3, J4 für die Verwendung es Relaisboards mit den Ralaisanschlüssen: Mitte = Stromzuführung, links = Nicht geschaltet, rechts geschaltet
- Räumliche Trennung von 230V und Niedervoltspannungen auf der Platine

Neu 0.23 - P300_Display_IF
- Platine zum Aufstecken des Displays für die räumlich getrennte Montage von Display zu P300_Arduino_IF

Die Platinen werde ich zu Beginn der kommenden Woche bestellen. Bis dahin kann ich Änderungswünsche noch berücksichtigen.

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 06 Januar 2019, 17:12:29
Hallo Sven,

hab die Anlage nun rudimentär in Betrieb, siehe anderen Thread zur Software. Jedoch ein Problem mit den Tachosignal. Mir ist gerade aufgefallen das Pin 4 und 8 des Fan-Control Anschluß keinen Kontakt zu Ground (0V) haben. Kann das das Problem mit meinem Tachosignal sein?
Gruß
Jan
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 06 Januar 2019, 18:57:32
hab mal Testweise Pin 4 und 8 auf Ground gelegt, jetzt sind die Tachowerte anders, jedoch nun viel zu hoch, siehe Bild auf Lüftungsstufe 2 nach Werksreset mittels
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/resetAll_IKNOWWHATIMDOING -m YES
und Kalibrierung mit
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/calibratefans -m YES

Komisch, komisch
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 06 Januar 2019, 20:17:06
Zitat von: Jasimo am 06 Januar 2019, 17:12:29
Jedoch ein Problem mit den Tachosignal. Mir ist gerade aufgefallen das Pin 4 und 8 des Fan-Control Anschluß keinen Kontakt zu Ground (0V) haben. Kann das das Problem mit meinem Tachosignal sein?

Hallo Jan!

Die fehlende Verbindung muss behoben werden, Pin 4 und 8 müssen mit GND verbunden sein. Ist mir hier leider beim Testen auf dem Schreibtisch nicht aufgefallen, da ich dafür alte PC Lüfter an der gleichen Stromquelle wie die Steuerung benutze. Dadurch ist GND nicht erforderlich. Ich habe es bei meiner Testplatine behoben und ändere es bei 0.23-dev.

Warum die Drehzahlen bei dir nicht passen, weiß ich auf Anhieb nicht. Ändern sich die Drehzahlen bei der Kalibrierung? Was passiert wenn Du zwischen den Lüftungsstufen 1, 2 und 3 umschaltest?

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 06 Januar 2019, 20:24:48
Hallo Sven,
die Anlage läuft und ich kann die Lüfterstufen per FHEM und MQTT ändern, die Änderungen führt die Anlage auch aus, hatte Sie offen als ich die Lüfterstufen geschaltet habe und es ist auch hörbar. Nur die Tachosignale stimmen nicht, sind derzeit auch nach Änderung der Pins 4 und 8 auf GND viel zu hoch.

Schalte ich die Stufen ändern sich auch die Werte des Tachosignals in FHEM, diese sind dann jedoch allgemein viel zu hoch. Hier ein paar Bilder von meinem Aufbau, auch von der kleinen Änderung auf der Rückseite der Platine für die 0V/GND.

Was hat es eigentlich mit PID und PROD bei der Kalibrierung auf sich, hab ich da mit
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/calibratefans -m YES
alles richtig gemacht?
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 06 Januar 2019, 20:46:46
Der Aufbau sieht klasse aus!

Sind nur die Tachosignale falsch oder drehen die Lüfter zu schnell?

Ich habe bei mir gerade einen Lüfter aus der Anlage genommen und teste ihn hier an meiner Testplatine. Es ist alles ok.

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 06 Januar 2019, 20:48:32
Also die Anlage lief ja 4 Monate nicht, bin aber der Meinung das die Lüfter zu hoch drehen, denn man kann das Geräusch im ganzen Haus hören, auch auf Stufe 1 
Bei mir sind ebm-papst r3g225 ae19-12 verbaut
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 06 Januar 2019, 20:54:57
Hast Du ein Display an der Steuerung? Dann könntest Du bei der Ventilatoreneinstellung PID einstellen. Damit werden die Lüfterdrehzahlen permanent überwacht und per PID Regel nachgefahren. Bei der PWM Einstellung passiert dies nur bei der Kalibrierung und die PWM Werte werden dann für jede Lüfterstufe gespeichert und verwendet. Wenn die Kalibrierung nicht funktioniert hat, würde dies die zu hohen Drehzahlen erklären.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 06 Januar 2019, 20:58:37
Leider hab ich noch kein Display dran ;-(
gibts vielleicht einen alternativen Weg?
vielleicht mit
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fans/calculatespeed -m PID
oder
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fans/calculatespeed -m PROP

ich hab die r3g225 ae19-12 verbaut, finde dazu aber kein Datenblatt im Netz, wollte mal gucken ob die Nenndrehzahl 3200 U/min passt.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 06 Januar 2019, 21:13:05
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fans/calculatespeed -m PID
sollte funktionieren...
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 06 Januar 2019, 21:42:25
Nach dem eingeben von
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fans/calculatespeed -m PID
fahren nun die Lüfter immer hoch und wieder runter das machen sie nun schon einige Minuten. Wie lange wird das dauern, geschätzt macht sie das schon 20 Minuten
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 06 Januar 2019, 21:54:04
Das muss sofort wirken. Versuche mal nur einen Lüfter zu betreiben, dafür den Stromstecker von einem Lüfter abziehen. Was macht die Drehzahl?
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 06 Januar 2019, 22:02:14
Die Anlage fährt die Lüfter hoch und runter und das im 3-5 Sekunden Takt, hab nun den Stromstecker gezogen und sie neu gestartet.
Ist nun wieder wie vorher, hier die Drehzahlen auf Stufe 2.
Sie schwanken bei Fan2 stark
Fan1
4945-4969
Fan2
2829-4317
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 06 Januar 2019, 22:28:09
Hab die Lüfter mal nacheinander abgezogen, ändert sich nichts an der hohen Drehzahl, nur das halt der gerade abgezogene auf 0 geht
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 06 Januar 2019, 22:48:41
Ich messe morgen Abend den Kabelstrang zum Pluggit-Lüfter bei meinem Testaufbau und den Kabelstrang in der Anlage. Den Kabelstrang vonm Testaufbau habe ich vorhin mit Messen und Trail and Error zusammen gesetzt, erfunktioniert. Vielleicht gibt es hier Unterschiede...
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 06 Januar 2019, 22:50:46
okay, meine Frau sagt auch die Anlage dreht viel zu hoch, wenn es den Thread hier sprengt, gerne per PN.
Kann Dir ja meine beiden Lüfter mal rum bringen um zu gucken ob es an denen liegt. Aber natürlich nur wenn Du magst.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 06 Januar 2019, 22:55:40
Sind die Masseverbindungen Pin4 u 8 gelötet oder gesteckt? Auf den Bildern sehen sie nur gesteckt aus.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 06 Januar 2019, 22:56:19
sind gelötet
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 06 Januar 2019, 22:58:32
Ich messe morgen den Kabelstrang, dann sehen wir weiter...
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 06 Januar 2019, 23:07:41
ok, bis morgen
DANKE!
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 06 Januar 2019, 23:33:16
So letzte Aktion für heute, hab gerade mal den Wert
static constexpr double StandardKwlModeFactor[MAX_FAN_MODE_CNT] = {0, 0.2, 0.5, 0.8};
gesetzt, den Arduino geflasht und Werkseinstellungen geladen.

Nach der Kalibrierung hab ich nun in
Stufe 1
2000 (Fan1)
1800 (Fan2)

Stufe 2
3300 (Fan1)
3100 (Fan2)

Stufe 3
4320 (Fan1)
stark schwankende Werte (Fan2).
Wobei der Fan2 immer stärker schwankt beim Tacho als Fan1. Scheinbar drehen die Ventilatoren wirklich zu schnell.

Gute Nacht!
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 07 Januar 2019, 01:50:50
Probier das mal aus:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,83242.msg778802.html#msg778802 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,83242.msg778802.html#msg778802)
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 07 Januar 2019, 07:50:35
Zitat von: Starsurfer am 07 Januar 2019, 01:50:50
Probier das mal aus:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,83242.msg778802.html#msg778802 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,83242.msg778802.html#msg778802)
Das hatte ich schon alles durchgemessen, ist alles hochohmig, also keine Brücke an der Stelle. Hatte über Dein Problemchen im Thread auch schon gelesen und es gleich geprüft. Mal gucken was Sven noch herausbekommt, ist wirklich strange.
Ach so, statt den Optokopplern des Typs PC 817 hab ich LTV 817 verbaut, das sollte jedoch keinen Unterschied machen, denke ich.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 07 Januar 2019, 10:03:41
Meine verbauten Ventilatoren (ebm-papst r3g225 ae19-12) haben übrigens eine Nenndrehzahl von 2850 U/min und nicht wie im Quellcode unter DefStandardNenndrehzahlFan angegeben 3200.
Falls das zur Lösung vielleicht noch etwas beiträgt.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 07 Januar 2019, 11:18:50
Hallo Jan!

Welche Anlage hast Du eigentlich P300 oder P450? Der Lüfter meiner P300 ist ein Lüfter der Baureihe r3g190. Den von Dir erwähnten Lüfter r3g225 ae19-12 finde ich im Zusammenhang mit der AP450.  Bei Papst gibt die Zahl hinter dem "g" die Baugröße an.

Die Verkabelung (Pinbelegung) von der Platine zu den Lüftern scheint bei Dir korrekt zu sein, ansonsten laufen die Lüfter nicht an. Bei der Masseverbindung bin ich mit der Ausführung auf den Bildern nicht "zufrieden". Bitte verbinde Pin 4 und 8 wie die rote Strecke auf dem beiliegenden Bild und trenne die Verbindung mit den gelben Kabeln. Die Tachosignale sind relativ anfällig bei Wackelkontakten (die Stecker beim Widerstand R7 sehen auf den Bildern nur gesteckt aus) bzw. Einstreuungen.

Die Verbindung der gesteckten Platinen vom Arduino, P300_Arduino_IF und den LAN Shield mit Metallschrauben sehe ich kritisch, besser ist es hier Kunststoffschrauben zu verwenden. Die Bohrungen und Abstände zu den elektrischen Kontakten bzw Chips auf dem LAN Shield und dem Arduino-Board sind sehr gering.

Für die weiteren Tests:
Bitte zuerst unbedingt die GND Verbindung wie oben beschrieben ändern. Im Quellcode DefStandardNenndrehzahlFan auf 2850 ändern. Auf welche Werte stehen bei Dir: StandardSpeedSetpointFan1 und StandardSpeedSetpointFan2 sowie StandardKwlModeFactor[MAX_FAN_MODE_CNT]?

Standard ist:

  /// Solldrehzahlen in Relation zur Standardlüftungsstufe.
  static constexpr double StandardKwlModeFactor[MAX_FAN_MODE_CNT] = {0, 0.7, 1, 1.3};
  /// Standardlüftungsstufe beim Anschalten.
  static constexpr int StandardKwlMode = 2;
  /// Drehzahl für Standardlüftungsstufe Zuluft.
  static constexpr unsigned StandardSpeedSetpointFan1       = 1550;              // sju: 1450
  /// Drehzahl für Standardlüftungsstufe Abluft.
  static constexpr unsigned StandardSpeedSetpointFan2       = 1550;              // sju: 1100


Bitte auf diese Werte ändern, damit hier definierte Werte vorhanden sind.

Im Kommentar zu StandardSpeedSetpointFan1 und 2 stehen die Werte meiner Anlage. Die Werte sind vom Luftwiderstand der Lüftungsrohre abhängig. Die Drehzahl StandardSpeedSetpointFan1 bzw 2 sind die Drehzahlen für Stufe 2, diese versucht die Anlage einzuregeln.

Empfehlung für das Testen:
Die Anlage in Modus PID betreiben, die Änderungen bei den Drehzahlen sind dann sofort erkennbar, während im PWM Modus jedes Mal eine Kalibrierung gemacht werden muss. Wenn die Kalibrierung im PWM Modus nicht gelingt, bleiben die alten Werte erhalten. Eine Kalibrierung im PID Modus ist OHNE Funktion und wird nichts ändern. Im Modus PID ist die Anlage quasi permanent im Kalibrierungsmodus, genauer gesagt wird das PWM-Signal zum Lüfter permanent geregelt. Dazu wird die gemessene Drehzahl vom Tachosignal mit der StandardSpeedSetpointFan1 vergleichen und mit einem PID-Regler https://de.wikipedia.org/wiki/Regler#PID-Regler nachgeregelt.

Also: Nicht den StandardKwlModeFactor ändern, sondern diesen auf den obigen Werten {0, 0.7, 1, 1.3} belassen. Die Lüftungsstufe bei 2 belassen bzw. einstellen. Änderungen der Solldrehzahlen bei StandardSpeedSetpointFan1 und StandardSpeedSetpointFan2 machen mit

mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fans/calculatespeed -m PID
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/lueftungsstufe -m 2
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fan1/standardspeed -m 700
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fan2/standardspeed -m 700


Die Drehzahlen im Topic d15/state/kwl/fan1/speed und d15/state/kwl/fan2/speed müssen dann ungefähr auf 700 gehen.

Bitte zuerst die GND Verkabelung ändern, die Schraubverbindungen mit den Metallschrauben lösen und Platinen nur stecken und dann den Quellcode ändern.

VG Sven

/edit: Pin 6 auf  Pin 8 korrigiert
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 07 Januar 2019, 12:42:59
Hallo Sven,

ich hab eine P300 so steht es zumindest auf dem Typenschild, hab sowas ja beim Einbau vor 10 Jahren nicht kontrollieren können.
Die Platine in Bezug auf Masse und den pins 4 und 8 ändere ich heute Abend wie auf Deinem Bild, meine zwei Kabel sind durch die Löcher gesteckt und auf der anderen Seite verlötet, ich ändere das aber nach Deinen Vorgaben.

Abstandhalter aus Kunststoff habe ich leider nicht parat, kann die aber auch mal komplett raus nehmen, nur den Arduino selbst muss ich auf der Trägerabefestigen, da müsste ich erstmal auf Metall bleiben bis ich andere habe. Die beiden Shields halten ja auch ohne bombenfest.

Mein Code sah bis gestern Abend wie folgt aus
/// # der konfigurierten Standardlüftungsstufen.
  static constexpr unsigned StandardModeCnt = 4;
  /// Solldrehzahlen in Relation zur Standardlüftungsstufe.
  static constexpr double StandardKwlModeFactor[MAX_FAN_MODE_CNT] = {0, 0.7, 1, 1.3};
  /// Standardlüftungsstufe beim Anschalten.
  static constexpr int StandardKwlMode = 2;
  /// Drehzahl für Standardlüftungsstufe Zuluft.
  static constexpr unsigned StandardSpeedSetpointFan1       = 1550;              // sju: 1450
  /// Drehzahl für Standardlüftungsstufe Abluft.
  static constexpr unsigned StandardSpeedSetpointFan2       = 1550;              // sju: 1100
  /// Nenndrehzahl Papst Lüfter lt Datenblatt 3200 U/min.
  static constexpr unsigned StandardNenndrehzahlFan         = 3200;


Soll ich da dann anstatt 3200, 2850 eintragen? Mach ich das dann direkt in der KWLConfig.h oder in der UserConfig.h

Wenn ich den den Arduino dann geflasht habe mache ich also ein
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/resetAll_IKNOWWHATIMDOING -m YES
und dann
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fans/calculatespeed -m PID
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/lueftungsstufe -m 2
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fan1/standardspeed -m 700
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fan2/standardspeed -m 700


und schaue welche Drehzahlen raus kommen?

Gruß
Jan





Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 07 Januar 2019, 14:05:57
Hallo Jan!

Zitat von: Jasimo am 07 Januar 2019, 12:42:59
ich hab eine P300 so steht es zumindest auf dem Typenschild, hab sowas ja beim Einbau vor 10 Jahren nicht kontrollieren können.
Interessant, dass in der P300 auch die großen Lüfter verbaut wurden.
@alle: Hat einer der Nachbauer hier auch die r3g225 Lüfter verbaut?


Zitat von: Jasimo am 07 Januar 2019, 12:42:59
Soll ich da dann anstatt 3200, 2850 eintragen?
ja

Zitat von: Jasimo am 07 Januar 2019, 12:42:59
Mach ich das dann direkt in der KWLConfig.h oder in der UserConfig.h
Bitte in der KWLConfig.h. In der UserConfig.h ggfs den Parameter StandardNenndrehzahlFan löschen. Wir vermeiden damit Fehler durch die unterschiedliche Notation in der KWLConfig.h und in der UserConfig.h. Später lassen sich die Werte immer noch in die UserConfig.h übernehmen.

Zitat von: Jasimo am 07 Januar 2019, 12:42:59
Wenn ich den den Arduino dann geflasht habe mache ich also ein
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/resetAll_IKNOWWHATIMDOING -m YES
und dann
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fans/calculatespeed -m PID
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/lueftungsstufe -m 2
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fan1/standardspeed -m 700
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fan2/standardspeed -m 700


und schaue welche Drehzahlen raus kommen?

Ja, fast. Nach mosquitto_pub -t d15/set/kwl/resetAll_IKNOWWHATIMDOING -m YES einen Moment (10 Sekunden) warten und dann die Anlage per Reset am LAN Shield oder durch Stromlos machen neustarten. Es ist noch ein Fehler im Code, nach dem ResetAll startet der Arduino nicht komplett durch. Dann die anderen mqtt Befehle absetzen.

Evtl. für die standardspeed noch kleinere Werte verwenden und schauen welche Drehzahl die Lüfter erreichen. Mit calculatespeed = PID und lueftungsstufe = 2 müssen die Lüfter genau mit den Drehzahlen standardspeed laufen (dieses vorausgesetzt: StandardKwlModeFactor[MAX_FAN_MODE_CNT] = {0, 0.7, 1, 1.3};) Das die Drehzahlen leicht (+/- 50) schwanken ist normal und auch hörbar.

Da in deiner Anlage die großen Lüfter verbaut sind, erscheint es mir gut vorstellbar, dass diese bei gleichem Luftdurchsatz mit niedrigeren Drehzahlen laufen als die kleineren Lüfter r3g190. Unter den Voraussetzungen sollte die Anlage mit besonders wenigen Geräuschen arbeiten.

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 07 Januar 2019, 14:09:15
Okay, mache das heute Abend alles und melde mich hier zurück.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 07 Januar 2019, 17:05:17
So hab alles geändert.
Nach dem flashen mit diesen Werten
/// # der konfigurierten Standardlüftungsstufen.
  static constexpr unsigned StandardModeCnt = 4;
  /// Solldrehzahlen in Relation zur Standardlüftungsstufe.
  static constexpr double StandardKwlModeFactor[MAX_FAN_MODE_CNT] = {0, 0.7, 1, 1.3};
  /// Standardlüftungsstufe beim Anschalten.
  static constexpr int StandardKwlMode = 2;
  /// Drehzahl für Standardlüftungsstufe Zuluft.
  static constexpr unsigned StandardSpeedSetpointFan1       = 1550;              // sju: 1450
  /// Drehzahl für Standardlüftungsstufe Abluft.
  static constexpr unsigned StandardSpeedSetpointFan2       = 1550;              // sju: 1100
  /// Nenndrehzahl Papst Lüfter lt Datenblatt 3200 U/min.
  static constexpr unsigned StandardNenndrehzahlFan         = 2850;


hab ich ein
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/resetAll_IKNOWWHATIMDOING -m YES
abgesetzt und nach 10 Sekunden als die Anlage wieder lief sie einmal stromlos gemacht und wieder eingeschaltet.

dann die folgenden Befehle nacheinander eingegeben
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fans/calculatespeed -m PID
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/lueftungsstufe -m 2
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fan1/standardspeed -m 700
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fan2/standardspeed -m 700


nun fahren die Lüfter hoch und runter also keine konstante Drehzahl bei ca. 700. Ich mache mal ein Video und verlinke es hier.
So langsam verzweifele ich hier ;-(


Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 07 Januar 2019, 17:19:57
hier das Video nach Eingabe von
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fans/calculatespeed -m PID
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/lueftungsstufe -m 2
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fan1/standardspeed -m 700
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fan2/standardspeed -m 700


wobei er sofort nach Eingabe von
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fans/calculatespeed -m PID
mit dem Verhalten beginnt und nach absetzen der anderen Befehle sich daran nichts ändert.
https://youtu.be/44xdt4-ZB_o
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 07 Januar 2019, 18:23:03
Hallo Jan!

Zitat von: Jasimo am 07 Januar 2019, 17:19:57
https://youtu.be/44xdt4-ZB_o

Alles sehr merkwürdig...

Hast Du ein Oszilloskop, um das PWM Signal zu den Lüftern zu sehen?
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 07 Januar 2019, 18:57:54
Mit den folgenden Zeilen in der Datei FanControl.cpp, Zeile 56-57 wird die Regelgeschwindigkeit des PID Reglers um den Faktor 10 verlangsamt.

static constexpr double aggKp  = 0.05,  aggKi = 0.01, aggKd  = 0.001;
static constexpr double consKp = 0.01, consKi = 0.01, consKd = 0.001;

Versuch dies mal im Code einzubauen und auf den Arduino zu laden.


mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fans/calculatespeed -m PID

Dann ausschalten und neustarten. Laufen die Lüfter immer noch so schnell hoch und runter?
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 07 Januar 2019, 20:06:39
Oszilloskop hab ich leider nicht.
Jedoch verhält sich die Anlage nach der von Dir geschrieben Änderung anders, die Lüfterdrehzahlen sind niedriger und die Anlage dreht auch wirklich nicht so schnell wie vorher, das rauf und runter der Ventilatoren ist auch abgeschwächt.
Sieht und hört sich viel besser an, ein wenig schwanken tut es aber immer noch.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 07 Januar 2019, 20:32:19
Zu früh gefreut, bin verzweifelt.
Alles beim alten, nach einem Neustart der Anlage dreht diese wieder total hoch und der Tacho zeigt dieses auch an.
Schicke ich dann wieder ein
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fans/calculatespeed -m PID
laufen die Lüfter wieder langsam, bis zum nächsten Neustart

Wobei sie nun auch auf Stufe zwei zu langsam laufen.
Zudem kommt das nach mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fans/calculatespeed -m PID zwei miener Temp fühler keine Werte mehr liefern, nach dem neustart kommen wieder daten
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 07 Januar 2019, 20:51:25
Hallo Jan,

nicht verzweifeln, ich bin zuversichtlich, wir bekommen die Anlage ans Laufen.  :) Zuerst kümmern wir uns um die Lüfter.

Dafür brauchen wir mehr Informationen. Bitte in die 1. Zeile der UserConfig, falls nicht vorhanden

#define DEBUG

aufnehmen und auf den Arduino spielen.

Nach Neustart des Arduino zweimal Putty oder zwei Konsolen öffnen:
In einer Konsole

mosquitto_sub -v -h localhost -t "d15/debugstate/#"

die Debugausgabe lesen, in der zweiten Konsole aktiviert das folgende die Debug Ausgaben:

mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fans/calculatespeed -m PID
mosquitto_pub -t d15/debugset/kwl/fan1/getvalues -m on


Die Ausgaben von 2 bis 3 Minuten hier innerhalb von code-Tags posten. Sieht ähnlich aus wie

d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 153287512, gap: -193, tsf: 155, ssf: 1500, rpm: 1307
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 154287512, gap: -191, tsf: 157, ssf: 1500, rpm: 1309
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 156287512, gap: -191, tsf: 157, ssf: 1500, rpm: 1309
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 157287512, gap: -187, tsf: 158, ssf: 1500, rpm: 1313
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 158287512, gap: -184, tsf: 160, ssf: 1500, rpm: 1316
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 159287512, gap: -176, tsf: 162, ssf: 1500, rpm: 1324
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 161287512, gap: -173, tsf: 162, ssf: 1500, rpm: 1327
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 162287512, gap: -173, tsf: 164, ssf: 1500, rpm: 1327
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 163287512, gap: -174, tsf: 165, ssf: 1500, rpm: 1326
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 164287512, gap: -168, tsf: 167, ssf: 1500, rpm: 1332
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 166287512, gap: -168, tsf: 167, ssf: 1500, rpm: 1332
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 167287512, gap: -168, tsf: 169, ssf: 1500, rpm: 1332
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 168287512, gap: -165, tsf: 170, ssf: 1500, rpm: 1335
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 169287512, gap: -161, tsf: 172, ssf: 1500, rpm: 1339
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 171287512, gap: -158, tsf: 172, ssf: 1500, rpm: 1342
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 172287512, gap: -154, tsf: 173, ssf: 1500, rpm: 1346
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 173287512, gap: -154, tsf: 175, ssf: 1500, rpm: 1346
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 174287512, gap: -153, tsf: 176, ssf: 1500, rpm: 1347
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 176287512, gap: -153, tsf: 176, ssf: 1500, rpm: 1347
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 177287512, gap: -149, tsf: 178, ssf: 1500, rpm: 1351
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 178287512, gap: -147, tsf: 179, ssf: 1500, rpm: 1353
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 179287512, gap: -146, tsf: 181, ssf: 1500, rpm: 1354
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 181287512, gap: -143, tsf: 181, ssf: 1500, rpm: 1357
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 182287512, gap: -140, tsf: 182, ssf: 1500, rpm: 1360
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 183287512, gap: -140, tsf: 184, ssf: 1500, rpm: 1360
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 184287512, gap: -131, tsf: 185, ssf: 1500, rpm: 1369
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 186287512, gap: -131, tsf: 185, ssf: 1500, rpm: 1369
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 187287512, gap: -131, tsf: 186, ssf: 1500, rpm: 1369
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 188287512, gap: -129, tsf: 187, ssf: 1500, rpm: 1371
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 189287512, gap: -126, tsf: 189, ssf: 1500, rpm: 1374
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 191287512, gap: -122, tsf: 189, ssf: 1500, rpm: 1378
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 192287512, gap: -119, tsf: 190, ssf: 1500, rpm: 1381
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 193287512, gap: -120, tsf: 191, ssf: 1500, rpm: 1380
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 194287512, gap: -120, tsf: 192, ssf: 1500, rpm: 1380
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 196287512, gap: -120, tsf: 192, ssf: 1500, rpm: 1380
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 197287512, gap: -116, tsf: 193, ssf: 1500, rpm: 1384
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 198287512, gap: -113, tsf: 194, ssf: 1500, rpm: 1387
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 199287512, gap: -112, tsf: 195, ssf: 1500, rpm: 1388
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 201287512, gap: -110, tsf: 195, ssf: 1500, rpm: 1390
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 202287512, gap: -112, tsf: 197, ssf: 1500, rpm: 1388
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 203287512, gap: -112, tsf: 198, ssf: 1500, rpm: 1388
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 204287512, gap: -107, tsf: 199, ssf: 1500, rpm: 1393
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 206287512, gap: -107, tsf: 199, ssf: 1500, rpm: 1393
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 207287512, gap: -107, tsf: 200, ssf: 1500, rpm: 1393
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 208287512, gap: -103, tsf: 201, ssf: 1500, rpm: 1397
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 209287512, gap: -99, tsf: 202, ssf: 1500, rpm: 1401
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 211287512, gap: -97, tsf: 202, ssf: 1500, rpm: 1403
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 212287512, gap: -96, tsf: 203, ssf: 1500, rpm: 1404
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 213287512, gap: -98, tsf: 203, ssf: 1500, rpm: 1402
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 214287512, gap: -102, tsf: 204, ssf: 1500, rpm: 1398
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 216287512, gap: -102, tsf: 204, ssf: 1500, rpm: 1398
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 217287512, gap: -97, tsf: 205, ssf: 1500, rpm: 1403
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 218287512, gap: -94, tsf: 206, ssf: 1500, rpm: 1406
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 219287512, gap: -90, tsf: 206, ssf: 1500, rpm: 1410
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 221287512, gap: -88, tsf: 206, ssf: 1500, rpm: 1412
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 222287512, gap: -90, tsf: 207, ssf: 1500, rpm: 1410
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 223287512, gap: -94, tsf: 208, ssf: 1500, rpm: 1406
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 224287512, gap: -85, tsf: 209, ssf: 1500, rpm: 1415
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 226287512, gap: -84, tsf: 209, ssf: 1500, rpm: 1416
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 227287512, gap: -85, tsf: 210, ssf: 1500, rpm: 1415
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 228287512, gap: -85, tsf: 210, ssf: 1500, rpm: 1415
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 229287512, gap: -85, tsf: 211, ssf: 1500, rpm: 1415
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 231287512, gap: -82, tsf: 211, ssf: 1500, rpm: 1418
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 232287512, gap: -81, tsf: 212, ssf: 1500, rpm: 1419
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 233287512, gap: -81, tsf: 212, ssf: 1500, rpm: 1419
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 234287512, gap: -73, tsf: 212, ssf: 1500, rpm: 1427
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 236287512, gap: -73, tsf: 212, ssf: 1500, rpm: 1427
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 237287512, gap: -72, tsf: 213, ssf: 1500, rpm: 1428
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 238287512, gap: -71, tsf: 213, ssf: 1500, rpm: 1429
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 239287512, gap: -73, tsf: 214, ssf: 1500, rpm: 1427
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 241287512, gap: -70, tsf: 214, ssf: 1500, rpm: 1430
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 242287512, gap: -69, tsf: 214, ssf: 1500, rpm: 1431
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 243287512, gap: -71, tsf: 215, ssf: 1500, rpm: 1429
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 244287512, gap: -72, tsf: 216, ssf: 1500, rpm: 1428
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 246287512, gap: -72, tsf: 216, ssf: 1500, rpm: 1428
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 247287512, gap: -69, tsf: 216, ssf: 1500, rpm: 1431
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 248287512, gap: -68, tsf: 217, ssf: 1500, rpm: 1432
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 249287512, gap: -66, tsf: 218, ssf: 1500, rpm: 1434
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 251287512, gap: -62, tsf: 218, ssf: 1500, rpm: 1438
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 252287512, gap: -63, tsf: 218, ssf: 1500, rpm: 1437
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 253287512, gap: -67, tsf: 219, ssf: 1500, rpm: 1433
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 254287512, gap: -68, tsf: 220, ssf: 1500, rpm: 1432
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 256287512, gap: -68, tsf: 220, ssf: 1500, rpm: 1432
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 257287512, gap: -62, tsf: 220, ssf: 1500, rpm: 1438
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 258287512, gap: -58, tsf: 221, ssf: 1500, rpm: 1442
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 259287512, gap: -61, tsf: 221, ssf: 1500, rpm: 1439
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 261287512, gap: -61, tsf: 221, ssf: 1500, rpm: 1439
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 262287512, gap: -58, tsf: 222, ssf: 1500, rpm: 1442
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 263287512, gap: -59, tsf: 223, ssf: 1500, rpm: 1441
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 264287512, gap: -60, tsf: 223, ssf: 1500, rpm: 1440
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 266287512, gap: -60, tsf: 223, ssf: 1500, rpm: 1440
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 267287512, gap: -59, tsf: 224, ssf: 1500, rpm: 1441
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 268287512, gap: -56, tsf: 224, ssf: 1500, rpm: 1444
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 269287512, gap: -51, tsf: 225, ssf: 1500, rpm: 1449
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 271287512, gap: -48, tsf: 225, ssf: 1500, rpm: 1452
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 272287512, gap: -49, tsf: 225, ssf: 1500, rpm: 1451
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 273287512, gap: -53, tsf: 225, ssf: 1500, rpm: 1447
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 274287512, gap: -52, tsf: 226, ssf: 1500, rpm: 1448
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 276287512, gap: -52, tsf: 226, ssf: 1500, rpm: 1448
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 277287512, gap: -52, tsf: 226, ssf: 1500, rpm: 1448
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 278287512, gap: -53, tsf: 227, ssf: 1500, rpm: 1447
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 279287512, gap: -51, tsf: 227, ssf: 1500, rpm: 1449
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 281287512, gap: -48, tsf: 227, ssf: 1500, rpm: 1452
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 282287512, gap: -50, tsf: 228, ssf: 1500, rpm: 1450
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 283287512, gap: -53, tsf: 228, ssf: 1500, rpm: 1447
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 284287512, gap: -45, tsf: 228, ssf: 1500, rpm: 1455
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 286287512, gap: -45, tsf: 228, ssf: 1500, rpm: 1455
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 287287512, gap: -43, tsf: 229, ssf: 1500, rpm: 1457


VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 07 Januar 2019, 21:07:56
Zitat von: SvenJust am 07 Januar 2019, 20:51:25
Hallo Jan,

nicht verzweifeln, ich bin zuversichtlich, wir bekommen die Anlage ans Laufen.  :) Zuerst kümmern wir uns um die Lüfter.

Du baust mich auf, danke.
Hier die Daten der Ausgabe
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 125541104, gap: 37, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1537
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 126541104, gap: -9, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1491
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 127541104, gap: 37, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1537
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 128541104, gap: 34, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1534
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 129541104, gap: 14, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1514
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 130541104, gap: 2, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1502
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 131541104, gap: -167, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1333
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 132541104, gap: -1, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1499
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 133541104, gap: 18, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1518
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 134541104, gap: -17, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1483
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 135541104, gap: 34, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1534
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 136541104, gap: -13, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1487
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 137541104, gap: -13, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1487
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 138541104, gap: -13, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1487
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 139541104, gap: -57, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1443
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 140541104, gap: 33, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1533
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 141541104, gap: -57, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1443
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 142541104, gap: -99, tsf: 56, ssf: 1500, rpm: 1401
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 143541104, gap: -8, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1492
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 144541104, gap: 2, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1502
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 145541104, gap: 6, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1506
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 146541104, gap: 7, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1507
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 147541104, gap: 8, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1508
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 148541104, gap: 7, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1507
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 149541104, gap: 53, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1553
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 150541104, gap: 48, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1548
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 151541104, gap: 37, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1537
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 152541104, gap: -57, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1443
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 153541104, gap: 33, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1533
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 154541104, gap: 32, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1532
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 155541104, gap: 32, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1532
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 156541104, gap: 34, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1534
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 157541104, gap: 34, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1534
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 158541104, gap: -13, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1487
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 159541104, gap: 33, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1533
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 160541104, gap: -13, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1487
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 161541104, gap: -13, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1487
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 162541104, gap: 33, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1533
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 163541104, gap: -14, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1486
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 164541104, gap: 33, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1533
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 165541104, gap: -13, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1487
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 166541104, gap: -15, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1485
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 167541104, gap: -15, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1485
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 168541104, gap: -59, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1441
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 169541104, gap: -59, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1441
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 170541104, gap: -15, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1485
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 171541104, gap: -15, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1485
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 172541104, gap: -59, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1441
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 173541104, gap: -15, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1485
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 174541104, gap: 32, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1532
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 175541104, gap: 32, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1532
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 176541104, gap: 32, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1532
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 177541104, gap: 32, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1532
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 178541104, gap: -58, tsf: 56, ssf: 1500, rpm: 1442
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 179541104, gap: 37, tsf: 56, ssf: 1500, rpm: 1537
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 180541104, gap: 48, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1548
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 181541104, gap: 51, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1551
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 182541104, gap: 4, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1504
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 183541104, gap: -40, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1460
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 184541104, gap: 52, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1552
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 185541104, gap: -40, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1460
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 186541104, gap: -40, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1460
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 187541104, gap: 50, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1550
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 188541104, gap: 50, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1550
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 189541104, gap: 50, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1550
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 190541104, gap: 50, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1550
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 191541104, gap: 49, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1549
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 192541104, gap: 50, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1550
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 193541104, gap: 3, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1503
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 194541104, gap: -42, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1458
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 195541104, gap: 3, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1503
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 196541104, gap: 46, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1546
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 197541104, gap: 34, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1534
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 198541104, gap: 30, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1530
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 199541104, gap: 29, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1529
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 200541104, gap: -61, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1439
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 201541104, gap: -102, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1398
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 202541104, gap: -17, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1483
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 203541104, gap: -17, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1483
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 204541104, gap: -61, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1439
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 205541104, gap: -17, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1483
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 206541104, gap: 29, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1529
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 207541104, gap: -17, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1483
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 208541104, gap: -17, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1483
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 209541104, gap: 29, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1529
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 210541104, gap: -17, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1483
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 211541104, gap: -17, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1483
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 212541104, gap: 29, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1529
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 213541104, gap: 29, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1529
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 214541104, gap: 29, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1529
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 215541104, gap: 29, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1529
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 216541104, gap: 29, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1529
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 217541104, gap: 29, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1529
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 218541104, gap: 29, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1529
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 219541104, gap: 20, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1520
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 220541104, gap: 1, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1501
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 221541104, gap: -45, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1455
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 222541104, gap: -30, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1470
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 223541104, gap: -106, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1394
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 224541104, gap: -104, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1396
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 225541104, gap: 28, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1528
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 226541104, gap: -18, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1482
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 227541104, gap: -18, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1482
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 228541104, gap: 28, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1528
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 229541104, gap: 29, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1529
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 230541104, gap: -18, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1482
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 231541104, gap: 28, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1528
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 232541104, gap: 28, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1528
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 233541104, gap: -62, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1438
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 234541104, gap: -62, tsf: 56, ssf: 1500, rpm: 1438
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 235541104, gap: 33, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1533
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 236541104, gap: -3, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1497
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 237541104, gap: 7, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1507
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 238541104, gap: 50, tsf: 55, ssf: 1500, rpm: 1550
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 239541104, gap: 49, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1549
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 240541104, gap: 49, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1549
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 241541104, gap: 49, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1549
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 242541104, gap: 49, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1549
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 243541104, gap: 1, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1501
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 244541104, gap: 1, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1501
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 245541104, gap: 49, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1549
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 246541104, gap: 48, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1548
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 247541104, gap: 49, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1549
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 248541104, gap: 49, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1549
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 249541104, gap: -44, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1456
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 250541104, gap: -93, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1407
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 251541104, gap: -13, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1487
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 252541104, gap: 27, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1527
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 253541104, gap: 27, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1527
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 254541104, gap: 27, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1527
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 255541104, gap: -63, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1437
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 256541104, gap: 27, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1527
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 257541104, gap: 26, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1526
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 258541104, gap: -20, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1480
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 259541104, gap: -20, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1480
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 260541104, gap: -64, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1436
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 261541104, gap: -62, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1438
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 262541104, gap: -52, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1448
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 263541104, gap: -2, tsf: 54, ssf: 1500, rpm: 1498
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 264541104, gap: 47, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1547
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 265541104, gap: 47, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1547
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 266541104, gap: 0, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1500
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 267541104, gap: 47, tsf: 53, ssf: 1500, rpm: 1547
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 268541104, gap: 47, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1547
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 269541104, gap: 47, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1547
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 270541104, gap: 43, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1543
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 271541104, gap: 35, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1535
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 272541104, gap: -19, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1481
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 273541104, gap: -35, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1465
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 274541104, gap: -4, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1496
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 275541104, gap: 14, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1514
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 276541104, gap: 24, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1524
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 277541104, gap: -26, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1474
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 278541104, gap: 6, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1506
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 279541104, gap: 6, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1506
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 280541104, gap: -2, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1498
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 281541104, gap: -8, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1492
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 282541104, gap: 2, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1502
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 283541104, gap: 23, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1523
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 284541104, gap: 32, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1532
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 285541104, gap: 28, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1528
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 286541104, gap: -63, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1437
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 287541104, gap: 26, tsf: 50, ssf: 1500, rpm: 1526
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 288541104, gap: 13, tsf: 50, ssf: 1500, rpm: 1513
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 289541104, gap: -5, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1495
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 290541104, gap: -95, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1405
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 291541104, gap: -8, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1492
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 292541104, gap: -53, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1447
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 293541104, gap: -7, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1493
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 294541104, gap: -7, tsf: 51, ssf: 1500, rpm: 1493
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 295541104, gap: -53, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1447
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 296541104, gap: -51, tsf: 52, ssf: 1500, rpm: 1449
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 07 Januar 2019, 21:13:37
und hier von Fan2
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 652541104, gap: -93, tsf: 68, ssf: 1500, rpm: 1407
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 653541104, gap: -160, tsf: 71, ssf: 1500, rpm: 1340
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 654541104, gap: -187, tsf: 71, ssf: 1500, rpm: 1313
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 655541104, gap: -39, tsf: 70, ssf: 1500, rpm: 1461
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 656541104, gap: -78, tsf: 71, ssf: 1500, rpm: 1422
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 657541104, gap: -39, tsf: 71, ssf: 1500, rpm: 1461
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 658541104, gap: -116, tsf: 71, ssf: 1500, rpm: 1384
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 659541104, gap: -78, tsf: 72, ssf: 1500, rpm: 1422
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 660541104, gap: -78, tsf: 72, ssf: 1500, rpm: 1422
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 661541104, gap: -29, tsf: 72, ssf: 1500, rpm: 1471
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 662541104, gap: -62, tsf: 73, ssf: 1500, rpm: 1438
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 663541104, gap: 29, tsf: 72, ssf: 1500, rpm: 1529
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 664541104, gap: -51, tsf: 73, ssf: 1500, rpm: 1449
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 665541104, gap: -10, tsf: 73, ssf: 1500, rpm: 1490
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 666541104, gap: 33, tsf: 73, ssf: 1500, rpm: 1533
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 667541104, gap: 34, tsf: 72, ssf: 1500, rpm: 1534
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 668541104, gap: 34, tsf: 72, ssf: 1500, rpm: 1534
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 669541104, gap: 34, tsf: 72, ssf: 1500, rpm: 1534
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 670541104, gap: 35, tsf: 71, ssf: 1500, rpm: 1535
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 671541104, gap: 33, tsf: 71, ssf: 1500, rpm: 1533
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 672541104, gap: 63, tsf: 71, ssf: 1500, rpm: 1563
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 673541104, gap: 151, tsf: 68, ssf: 1500, rpm: 1651
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 674541104, gap: 148, tsf: 67, ssf: 1500, rpm: 1648
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 675541104, gap: 144, tsf: 67, ssf: 1500, rpm: 1644
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 676541104, gap: 132, tsf: 66, ssf: 1500, rpm: 1632
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 677541104, gap: 19, tsf: 66, ssf: 1500, rpm: 1519
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 678541104, gap: 4, tsf: 67, ssf: 1500, rpm: 1504
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 679541104, gap: -84, tsf: 67, ssf: 1500, rpm: 1416
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 680541104, gap: -159, tsf: 71, ssf: 1500, rpm: 1341
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 681541104, gap: -81, tsf: 71, ssf: 1500, rpm: 1419
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 682541104, gap: 118, tsf: 66, ssf: 1500, rpm: 1618
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 683541104, gap: 134, tsf: 65, ssf: 1500, rpm: 1634
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 684541104, gap: -49, tsf: 65, ssf: 1500, rpm: 1451
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 685541104, gap: -54, tsf: 68, ssf: 1500, rpm: 1446
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 686541104, gap: -14, tsf: 68, ssf: 1500, rpm: 1486
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 687541104, gap: 75, tsf: 65, ssf: 1500, rpm: 1575
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 688541104, gap: 29, tsf: 65, ssf: 1500, rpm: 1529
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 689541104, gap: 76, tsf: 65, ssf: 1500, rpm: 1576
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 690541104, gap: 72, tsf: 65, ssf: 1500, rpm: 1572
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 691541104, gap: 103, tsf: 63, ssf: 1500, rpm: 1603
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 692541104, gap: -1, tsf: 63, ssf: 1500, rpm: 1499
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 693541104, gap: -129, tsf: 67, ssf: 1500, rpm: 1371
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 694541104, gap: -169, tsf: 69, ssf: 1500, rpm: 1331
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 695541104, gap: -202, tsf: 69, ssf: 1500, rpm: 1298
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 696541104, gap: -147, tsf: 70, ssf: 1500, rpm: 1353
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 697541104, gap: -134, tsf: 70, ssf: 1500, rpm: 1366
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 698541104, gap: -15, tsf: 69, ssf: 1500, rpm: 1485
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 699541104, gap: 30, tsf: 69, ssf: 1500, rpm: 1530
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 700541104, gap: -50, tsf: 70, ssf: 1500, rpm: 1450
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 701541104, gap: -40, tsf: 70, ssf: 1500, rpm: 1460
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 702541104, gap: -36, tsf: 70, ssf: 1500, rpm: 1464
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 703541104, gap: -148, tsf: 73, ssf: 1500, rpm: 1352
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 704541104, gap: -180, tsf: 73, ssf: 1500, rpm: 1320
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 705541104, gap: -205, tsf: 75, ssf: 1500, rpm: 1295
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 706541104, gap: 33, tsf: 75, ssf: 1500, rpm: 1533
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 707541104, gap: 129, tsf: 70, ssf: 1500, rpm: 1629
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 708541104, gap: 33, tsf: 71, ssf: 1500, rpm: 1533
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 709541104, gap: -19, tsf: 72, ssf: 1500, rpm: 1481
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 710541104, gap: 52, tsf: 71, ssf: 1500, rpm: 1552
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 711541104, gap: 97, tsf: 71, ssf: 1500, rpm: 1597
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 712541104, gap: -76, tsf: 73, ssf: 1500, rpm: 1424
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 713541104, gap: -114, tsf: 73, ssf: 1500, rpm: 1386
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 714541104, gap: -36, tsf: 73, ssf: 1500, rpm: 1464
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 715541104, gap: -64, tsf: 74, ssf: 1500, rpm: 1436
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 716541104, gap: -56, tsf: 74, ssf: 1500, rpm: 1444
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 717541104, gap: -90, tsf: 75, ssf: 1500, rpm: 1410
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 718541104, gap: 34, tsf: 75, ssf: 1500, rpm: 1534
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 719541104, gap: 36, tsf: 73, ssf: 1500, rpm: 1536
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 720541104, gap: 130, tsf: 71, ssf: 1500, rpm: 1630
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 721541104, gap: 130, tsf: 70, ssf: 1500, rpm: 1630
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 722541104, gap: 77, tsf: 70, ssf: 1500, rpm: 1577
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 723541104, gap: 60, tsf: 70, ssf: 1500, rpm: 1560
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 724541104, gap: -110, tsf: 73, ssf: 1500, rpm: 1390
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 725541104, gap: -147, tsf: 74, ssf: 1500, rpm: 1353
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 726541104, gap: 18, tsf: 72, ssf: 1500, rpm: 1518
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 727541104, gap: 76, tsf: 71, ssf: 1500, rpm: 1576
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 728541104, gap: 125, tsf: 70, ssf: 1500, rpm: 1625
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 729541104, gap: -57, tsf: 72, ssf: 1500, rpm: 1443
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 730541104, gap: -67, tsf: 73, ssf: 1500, rpm: 1433
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 731541104, gap: -104, tsf: 73, ssf: 1500, rpm: 1396
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 07 Januar 2019, 21:50:52
Zu Erläuterung der Spalten:

Die Spalte gap ist Istdrehzahl - Solldrehzahl. tsf ist ein Zahl zwischen 0 und 1000 und gibt damit in Promille den Wert der Ansteuerung des Lüfters wieder. ssf ist die aktuelle Solldrehzahl und rpm die aktuelle Istdrehzahl.

Was ist zu erkennen? Die Ermittlung der aktuellen Istdrehzahl beider Lüfter scheint zu funktionieren. Ob die Werte der tatsächlichen Drehzahl entsprechen oder um einen Faktor 2 oder 3 oder 4 zu groß ist, kann ich nicht beurteilen. Die Werte in der Spalte tsf sind im Vergleich zu den bei mir verbauten Lüftern zu niedrig.

Wie schätzt Du die Drehzahl ein? Liegen sie bei 1500 U/min wie gemessen oder eher bei 750 U/min oder nur 375 U/min?
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 07 Januar 2019, 21:53:02
Danke für die Erklärung. Sie liegen nun eher bei 750 U/min
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 07 Januar 2019, 22:07:36
Ich habe gerade dieses Papier https://www.ebmpapst.com/media/content/info-center/downloads_10/catalogs/compactfansen2011/compactfanssingle2011/DC-Luefter-Specials_2016_01_D.pdf bei Papst gefunden. Auf Seite 18 im Dokument (Katalogseite 180) wird der Faktor 3 Impulse/Umdrehung erwähnt. Eventuell ist dies bei Deinen Lüfter der Fall. Versuch doch bitte mal

mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fans/calculatespeed -m PID
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/lueftungsstufe -m 2
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fan1/standardspeed -m 4500
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fan2/standardspeed -m 4500

(vielleicht auch erst morgen, falls schon jemand schläft)

und dann wieder die Werte loggen wie in https://forum.fhem.de/index.php/topic,83025.msg883371.html#msg883371 beschrieben.

VG
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 07 Januar 2019, 22:14:58
hier die Ausgabe
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3391541100, gap: 40, tsf: 409, ssf: 4500, rpm: 4540
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3392541100, gap: -82, tsf: 409, ssf: 4500, rpm: 4418
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3393541100, gap: -344, tsf: 417, ssf: 4500, rpm: 4156
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3394541100, gap: 45, tsf: 417, ssf: 4500, rpm: 4545
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3395541100, gap: 37, tsf: 412, ssf: 4500, rpm: 4537
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3396541100, gap: 48, tsf: 412, ssf: 4500, rpm: 4548
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3397541100, gap: 49, tsf: 411, ssf: 4500, rpm: 4549
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3398541100, gap: 36, tsf: 411, ssf: 4500, rpm: 4536
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3399541100, gap: 1, tsf: 411, ssf: 4500, rpm: 4501
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3400541100, gap: 21, tsf: 411, ssf: 4500, rpm: 4521
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3401541100, gap: -1, tsf: 411, ssf: 4500, rpm: 4499
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3402541100, gap: 13, tsf: 411, ssf: 4500, rpm: 4513
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3403541100, gap: 16, tsf: 411, ssf: 4500, rpm: 4516
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3404541100, gap: 0, tsf: 411, ssf: 4500, rpm: 4500
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3405541100, gap: -119, tsf: 413, ssf: 4500, rpm: 4381
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3406541100, gap: 38, tsf: 413, ssf: 4500, rpm: 4538
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3407541100, gap: 39, tsf: 411, ssf: 4500, rpm: 4539
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3408541100, gap: 40, tsf: 411, ssf: 4500, rpm: 4540
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3409541100, gap: -221, tsf: 416, ssf: 4500, rpm: 4279
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3410541100, gap: 31, tsf: 413, ssf: 4500, rpm: 4531
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3411541100, gap: 58, tsf: 413, ssf: 4500, rpm: 4558
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3412541100, gap: -226, tsf: 418, ssf: 4500, rpm: 4274
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3413541100, gap: -75, tsf: 417, ssf: 4500, rpm: 4425
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3414541100, gap: -183, tsf: 420, ssf: 4500, rpm: 4317
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3415541100, gap: 87, tsf: 416, ssf: 4500, rpm: 4587
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3416541100, gap: 75, tsf: 416, ssf: 4500, rpm: 4575
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3417541100, gap: 67, tsf: 416, ssf: 4500, rpm: 4567
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3418541100, gap: 69, tsf: 416, ssf: 4500, rpm: 4569
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3419541100, gap: 119, tsf: 416, ssf: 4500, rpm: 4619
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3420541100, gap: 97, tsf: 414, ssf: 4500, rpm: 4597
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3421541100, gap: -176, tsf: 419, ssf: 4500, rpm: 4324
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3422541100, gap: 67, tsf: 415, ssf: 4500, rpm: 4567
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3423541100, gap: 37, tsf: 416, ssf: 4500, rpm: 4537
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3424541100, gap: 43, tsf: 415, ssf: 4500, rpm: 4543
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3425541100, gap: 64, tsf: 415, ssf: 4500, rpm: 4564
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3426541100, gap: 63, tsf: 414, ssf: 4500, rpm: 4563
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3427541100, gap: 59, tsf: 414, ssf: 4500, rpm: 4559
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3428541100, gap: -341, tsf: 414, ssf: 4500, rpm: 4159
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 3429541100, gap: -223, tsf: 419, ssf: 4500, rpm: 4277


für Stufe 2 nun definitiv zu schnell
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 07 Januar 2019, 22:18:55
und für

mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fans/calculatespeed -m PID
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/lueftungsstufe -m 2
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fan1/standardspeed -m 3000

?
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 07 Januar 2019, 22:28:24
ich würde sagen 3000 passt für Stufe 2, die Geräuschkulisse direkt vor der Anlage erinnert mich an früher ;-)
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 07 Januar 2019, 22:39:59
 :) Sehr schön.

Dann könnte also ein Faktor von 2 bei den Tachosignalen korrekt ein. Aktuell ist ein solcher Teiler in der Software nicht berücksichtigt, du musst also aktuell mit der falschen absoluten Drehzahlangabe leben.

Der nächste Schritt bei den Drehzahlen wäre die Umstellung auf PROP und die Kalibrierung.

In Code ändern:

  static constexpr unsigned StandardSpeedSetpointFan1       = 3100; 
  static constexpr unsigned StandardSpeedSetpointFan2       = 3100;


dann kompilieren und resetten:

mosquitto_pub -t d15/set/kwl/resetAll_IKNOWWHATIMDOING -m YES


anschließend ausschalten, neustarten und kalibrieren


mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fans/calculatespeed -m PROP
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/calibratefans -m YES


Die Lüfter sollten dann ruhiger, gleichmäßiger mit etwa 1550 U/min bei Stufe 2 laufen. Die mqtt Debugmeldungen des Lüfters liegen bei 3100.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 07 Januar 2019, 22:47:12
Okay, das mache ich morgen nach der Arbeit, Familie schläft schon, ich haue mich auch hin.
Vielen Dank für Deinen tollen Support!


Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 08 Januar 2019, 08:09:31
Nachdem ich nun ein paar Stunden und auch über nacht mit den 3000 unterwegs war, hab ich heute morgen auf 2500 gestellt, die 3000 sind doch noch zu hoch, der Luftstrom in den Rohren war deutlich zu hören.
Würde nun heute Abend auf
static constexpr unsigned StandardSpeedSetpointFan1       = 2500;
static constexpr unsigned StandardSpeedSetpointFan2       = 2500;

gehen, kompilieren und resetten und dann anschließend ausschalten, neustarten und kalibrieren mittels:
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fans/calculatespeed -m PROP
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/calibratefans -m YES

Sind die 2500 okay, oder lieber 2600 nehmen? Ist der Wert für Dich so, dass er irgendwann im Code auch die Lüftergeschwindigkeit korrekt liefert?

Hier noch die Daten vom Debug mit 2500
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 53835436, gap: 2, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2502
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 54835436, gap: -2, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2498
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 55835436, gap: -1, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2499
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 56835436, gap: -3, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2497
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 57835436, gap: -3, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2497
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 58835436, gap: -1, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2499
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 59835436, gap: -6, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2494
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 60835436, gap: -5, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2495
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 61835436, gap: -1, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2499
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 62835436, gap: 7, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2507
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 63835436, gap: 14, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2514
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 64835436, gap: 6, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2506
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 65835436, gap: -4, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2496
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 66835436, gap: 2, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2502
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 67835436, gap: -4, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2496
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 68835436, gap: 10, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2510
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 69835436, gap: 16, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2516
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 70835436, gap: 16, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2516
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 71835436, gap: 18, tsf: 147, ssf: 2500, rpm: 2518
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 72835436, gap: -10, tsf: 147, ssf: 2500, rpm: 2490
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 73835436, gap: -34, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2466
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 74835436, gap: -34, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2466
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 75835436, gap: -12, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2488
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 76835436, gap: -4, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2496
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 77835436, gap: -3, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2497
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 78835436, gap: 1, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2501
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 79835436, gap: -1, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2499
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 80835436, gap: 9, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2509
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 81835436, gap: 20, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2520
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 82835436, gap: 18, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2518
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 83835436, gap: 16, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2516
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 84835436, gap: 17, tsf: 147, ssf: 2500, rpm: 2517
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 85835436, gap: 10, tsf: 147, ssf: 2500, rpm: 2510
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 86835436, gap: -5, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2495
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 87835436, gap: -17, tsf: 148, ssf: 2500, rpm: 2483










Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 08 Januar 2019, 09:27:29
Hallo Jan!

Zitat von: Jasimo am 08 Januar 2019, 08:09:31
Ist der Wert für Dich so, dass er irgendwann im Code auch die Lüftergeschwindigkeit korrekt liefert?
Ja, die Impulse pro Umdrehung sind eine wichtige Erkenntnis der letzten zwei Tage.  Die anderen Anlagen, für die diese Steuerung verwendet wurde, haben vermutlich alle Lüfter mit 1 Impuls pro Umdrehung. Es gibt aber sicherlich weitere Anlagen mit den Lüftern mit 2 Impulsen pro Umdrehung. Dies erklärt für mich auch, warum Pluggit bei einer neuen Platine immer die Seriennummer der Anlage benötigt, sie haben vermutlich zu einem Zeitpunkt x die Lüfter gewechselt und die Software entsprechend angepasst.
Damit es nicht vergessen wird, habe ich ein Ticket aufgemacht: https://github.com/svenjust/room-ventilation-system/issues/8

Zitat von: Jasimo am 08 Januar 2019, 08:09:31
Nachdem ich nun ein paar Stunden und auch über nacht mit den 3000 unterwegs war, hab ich heute morgen auf 2500 gestellt, die 3000 sind doch noch zu hoch, der Luftstrom in den Rohren war deutlich zu hören.

Bei der Drehzahl kannst Du ruhig experimentieren oder hast Du vielleicht der Werte der ursprünglichen Konfiguration (siehe Handbuch Pluggit AP300, Seite 5, unten rechts)? Der Volumenstrom der Lüfter r3g225 pro Umdrehung ist größer als bei den r3g190, die genauen Werte der verbauten Lüfter kennen wir leider nicht, die sie spezifisch für Pluggit vom ebmpapst gefertigt wurden. Vermutlich kannst du auch weiter als 2500 heruntergehen.

Ein Hinweis noch zu den Drehzahlen. Das folgende habe ich mir angelesen, ich bin kein Klimatechniker.
Ziel bei der KWL ist es, einen wenige Prozente größeren Abluft-Volumenstrom als Zuluft-Volumenstrom einzustellen. Abluft-Volumenstrom größer heißt, es wird mehr Luft aus dem Haus gefördert, als in das Haus über die KWL zugeführt wird. Bei den immer vorhandenen Undichtigkeiten, auch in einem Passivhaus, wird in diesem Fall durch diese Undichtigkeiten Außenluft zugeführt. Die Außenluft ist im kalten Klima absolut betrachtet trockener als die warme und feuchte Luft aus dem Haus. Strömt die warme, feuchte Luft aus dem Haus in der Isolierung, würde sie dort abkühlen und ggfs die Feuchtigkeit dort hinterlassen, Schimmel in der Isolierung wäre die Folge. Bei einem ganz, ganz leichten Unterdruck im Haus bleibt die Isolierung trocken. Die Volumenströme können wir aber ohne Differenzdrucksensoren nicht an der Anlage messen. Ich würde mit gleichen Drehzahlen für Zu- und Ablauf starten. Dann bei Windstille darauf achten, ob sich im Haus ein Unter- oder Überdruck aufbaut. Dazu alle Fenster und Tür schließen, die KWL auf Stufe 2 mindestens 30 Minuten laufen lassen und bei der Hausöffnung mit der größten Undichtigkeit, oft die Haustür, lauschen. Strömt Luft ein oder aus? Die Drehzahl des Zuluftlüfters entsprechend in kleinen Stufen korrigieren. Alle Änderungen und Messungen bei Lüftungsstufe 2. Aufgrund der unterschiedlichen Längen und der baulichen Gegebenheit von Zuluft- und Abluftkanal im Haus, wäre eine identische Drehzahl für Zuluft- und Abluftlüfter zur reiner Zufall.

Zitat von: Jasimo am 08 Januar 2019, 08:09:31
Würde nun heute Abend auf
static constexpr unsigned StandardSpeedSetpointFan1       = 2500;
static constexpr unsigned StandardSpeedSetpointFan2       = 2500;

gehen, kompilieren und resetten und dann anschließend ausschalten, neustarten und kalibrieren mittels:
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/fans/calculatespeed -m PROP
mosquitto_pub -t d15/set/kwl/calibratefans -m YES

Sind die 2500 okay, oder lieber 2600 nehmen? Ist der Wert für Dich so, dass er irgendwann im Code auch die Lüftergeschwindigkeit korrekt liefert?

Hier noch die Daten vom Debug mit 2500

Sollte so funktionieren. Debugwerte sehen gut aus.

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 08 Januar 2019, 10:14:29
Zitat von: SvenJust am 08 Januar 2019, 09:27:29
Bei der Drehzahl kannst Du ruhig experimentieren oder hast Du vielleicht der Werte der ursprünglichen Konfiguration (siehe Handbuch Pluggit AP300, Seite 5, unten rechts)? Der Volumenstrom der Lüfter r3g225 pro Umdrehung ist größer als bei den r3g190, die genauen Werte der verbauten Lüfter kennen wir leider nicht, die sie spezifisch für Pluggit vom ebmpapst gefertigt wurden. Vermutlich kannst du auch weiter als 2500 heruntergehen.

Ein Hinweis noch zu den Drehzahlen. Das folgende habe ich mir angelesen, ich bin kein Klimatechniker.
Ziel bei der KWL ist es, einen wenige Prozente größeren Abluft-Volumenstrom als Zuluft-Volumenstrom einzustellen. Abluft-Volumenstrom größer heißt, es wird mehr Luft aus dem Haus gefördert, als in das Haus über die KWL zugeführt wird. Bei den immer vorhandenen Undichtigkeiten, auch in einem Passivhaus, wird in diesem Fall durch diese Undichtigkeiten Außenluft zugeführt. Die Außenluft ist im kalten Klima absolut betrachtet trockener als die warme und feuchte Luft aus dem Haus. Strömt die warme, feuchte Luft aus dem Haus in der Isolierung, würde sie dort abkühlen und ggfs die Feuchtigkeit dort hinterlassen, Schimmel in der Isolierung wäre die Folge. Bei einem ganz, ganz leichten Unterdruck im Haus bleibt die Isolierung trocken. Die Volumenströme können wir aber ohne Differenzdrucksensoren nicht an der Anlage messen. Ich würde mit gleichen Drehzahlen für Zu- und Ablauf starten. Dann bei Windstille darauf achten, ob sich im Haus ein Unter- oder Überdruck aufbaut. Dazu alle Fenster und Tür schließen, die KWL auf Stufe 2 mindestens 30 Minuten laufen lassen und bei der Hausöffnung mit der größten Undichtigkeit, oft die Haustür, lauschen. Strömt Luft ein oder aus? Die Drehzahl des Zuluftlüfters entsprechend in kleinen Stufen korrigieren. Alle Änderungen und Messungen bei Lüftungsstufe 2. Aufgrund der unterschiedlichen Längen und der baulichen Gegebenheit von Zuluft- und Abluftkanal im Haus, wäre eine identische Drehzahl für Zuluft- und Abluftlüfter zur reiner Zufall.
Sollte so funktionieren. Debugwerte sehen gut aus.

VG Sven

Ich bin mir sicher, dass die Anlage vorher mit Standarddrehzahl auf Stufe 2 lief, in der Anleitung steht ja auch etwas von 160 m³/h Abluft und 150 m³/h Zuluft, das deckt sich mit deiner Beschreibung, etwas mehr Abluft als Zuluft (leichter Unterdruck im Haus).
Laut Manual von Pluggit ist die Stufe 2 im Standard auf 1.550 Um/min für Abluft und Zuluft und ich glaube so war es bei mir auch, kann ja nicht mehr auf der Fernbedienung nachsehen ;-)
Würde dann auch diesen Wert später anstreben und vielleicht ein wenig korrigieren, nur wenn ich nun 2.500 U/min Eintrage in die Config wie schnell dreht der Lüfter dann wirklich, da fehlt es mir noch ein wenig der Zusammenhang. Wenn das Tachosignal passen würde, wäre es natürlich "für mich" viel einfacher. Du bist mir da weit vorraus.

Anstreben würde ich dann letztendlich in Stufe 2:
Abluft 1550 U/Min
Zuluft 1300 U/Min
"echte" Drehzahl


Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 08 Januar 2019, 12:21:34
Hm die von dir gewünschten Drehzahlen habe ich auf Stufe 1. Wobei ich halt auch nicht wirklich weiss, ob das reale zahlen sind. Aber man hört den Luftstrom schon leise an den Auslässen.
Wenn die nächste Version der Platine fertig ist, will ich da auch noch Mal bei
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 08 Januar 2019, 13:02:54
Hab mal bei den ganzen EBM-Papst Lüftern geschaut, z.B. bei dem R3G225-RE07-03, dort steht im Datenblatt:
Drehzahlausgang: Open Collector, 1 Impuls pro Umdrehung, galv. getrennt
Ist das bei meinem verbauten R3G225-AE19-12 jetzt nicht so?
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 08 Januar 2019, 13:09:42
Zitat von: Jasimo am 08 Januar 2019, 13:02:54
Hab mal bei den ganzen EBM-Papst Lüftern geschaut, z.B. bei dem R3G225-RE07-03, dort steht im Datenblatt:
Drehzahlausgang: Open Collector, 1 Impuls pro Umdrehung, galv. getrennt
Ist das bei meinem verbauten R3G225-AE19-12 jetzt nicht so?

Nein, bei deinem Lüfter kommen augenscheinlich 2 Impulse je Umdrehung, die per mqtt übermittelten Drehzahlen sind also genau doppelt so groß wie die tatsächlichen Drehzahlen der Lüfter.

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 08 Januar 2019, 13:11:44
okay, verstanden.
Eine Sache noch, nochmal zu Unterdruck im Haus, Bei Dir dreht ja der Abluftventiltor mit 1100 und der Zuluft mit 1450, ist das baulich bedingt, denn eigentlich müsste ja für Unterdruck der Abluft höher drehen?
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 08 Januar 2019, 13:56:11
Zitat von: Jasimo am 08 Januar 2019, 13:11:44
okay, verstanden.
Eine Sache noch, nochmal zu Unterdruck im Haus, Bei Dir dreht ja der Abluftventiltor mit 1100 und der Zuluft mit 1450, ist das baulich bedingt, denn eigentlich müsste ja für Unterdruck der Abluft höher drehen?

Baulich bedingt, da die Abluftführungen im Haus bei mir wesentlich kürzer als die Zuluftführung ist. Von den Drehzahlen kann man nicht auf die Volumenströme schließen, da die Luftwiderstände in der Luftführungen berücksichtigt werden müssen.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 08 Januar 2019, 14:33:26
okay, hab ich mir gedacht.
Ich hab mal nen Foto von meiner Anlage (ohne Ventilatoren und Kreuzwärmetauscher) und den Platzierungen der Sensoren gemacht, falls das jemanden mal interessiert, die Schere unten bitte weg denken ,-).
Das Anschlußschema für das 4 Kanal Ralais Board hab ich auch korrigiert, das müsstest Du mal in Deine Doku irgendwann so übernehmen.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 08 Januar 2019, 15:17:55
Zitat von: Jasimo am 08 Januar 2019, 14:33:26
Das Anschlußschema für das 4 Kanal Ralais Board hab ich auch korrigiert, das müsstest Du mal in Deine Doku irgendwann so übernehmen.

Du hast das Bild getauscht, so ist es jetzt korrekt dargestellt...  ;)

Ich habe die Adernfarben übernommen.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 08 Januar 2019, 15:34:15
ja hatte erst versehentlich das falsche angehängt. Deins passt nun aber auch, nur die Adrenfarbe (br/sw) musst Du wieder raus nehmen, das kann ja bei jedem anders sein.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 08 Januar 2019, 17:28:03
hab gerade kalibriert, mit den Werten:
static constexpr unsigned StandardSpeedSetpointFan1       = 2500;
static constexpr unsigned StandardSpeedSetpointFan2       = 2500;


jedoch läuft sie nun wieder hochtourig, siehe Anhang

und hier die debug Ausgabe
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 776453040, gap: 3049, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5549
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 777453040, gap: 3047, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5547
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 778453040, gap: 3067, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5567
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 779453040, gap: 3061, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5561
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 780453040, gap: 3067, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5567
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 781453040, gap: 3051, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5551
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 782453040, gap: 3051, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5551
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 783453040, gap: 3059, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5559
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 784453040, gap: 3058, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5558
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 785453040, gap: 3072, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5572
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 786453040, gap: 3066, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5566
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 787453040, gap: 3056, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5556
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 788453040, gap: 3056, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5556
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 789453040, gap: 3059, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5559
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 790453040, gap: 3044, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5544
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 791453040, gap: 3050, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5550
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 792453040, gap: 3054, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5554
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 793453040, gap: 3059, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5559
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 794453040, gap: 3076, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5576
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 795453040, gap: 2893, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5393
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 796453040, gap: 3060, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5560
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 797453040, gap: 3056, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5556
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 798453040, gap: 3044, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5544
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 799453040, gap: 3042, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5542
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 800453040, gap: 3048, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5548
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 801453040, gap: 3057, tsf: 877, ssf: 2500, rpm: 5557


Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 08 Januar 2019, 17:41:22
Die Kalibrierung ist nicht durchgelaufen, da vermutlich der PID Regler zu langsam reagiert. Versuch mal bitte im Sourcecode die Parameter des PID Reglers zurückzusetzen.

FanControl.ccp, Zeile 56f

static constexpr double aggKp  = 0.5,  aggKi = 0.1, aggKd  = 0.001;
static constexpr double consKp = 0.1, consKi = 0.1, consKd = 0.001;


Dann kompilieren und Kalibrierung starten. Laufen die Lüfterdrehzahlen hoch und runter, dann mit


static constexpr double aggKp  = 0.25,  aggKi = 0.05, aggKd  = 0.001;
static constexpr double consKp = 0.05, consKi = 0.05, consKd = 0.001;

versuchen.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 08 Januar 2019, 18:02:34
beide Varianten schlagen fehl.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 08 Januar 2019, 18:53:37
Wenn es nicht funktioniert, schalte doch auf PID Steuerung zurück.

Wenn Du weiter testen willst, bleib bei PROP, logge die Debugausgabe der Lüfter mit

mosquitto_sub -v -h localhost -t "d15/debugstate/#" > /tmp/debug.log

und lasst die Kalibrierung laufen. Für die Fehlersuche benötige ich einen kompletten Durchlauf der Kalibrierung.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 08 Januar 2019, 19:20:10
debug.log ist im Anhang, hoffe ich hab alles richtig gemacht.
Serial Monitor meldet Calibration failed
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 08 Januar 2019, 19:33:09
Der Gap zwischen Soll- und Istdrehzahl ist im Sourcecode auf 10 festgelegt. Mit diesem Gap müssen 30 Ansteuerungswerte je Lüftungsstufe gefunden werden, dann ist die Kalibrierung erfolgreich. Bei dir pendelt der Gap so bei 10-12, damit ich die Kalibrierung nicht erfolgreich.

Wir erhöhen den möglichen Gap auf einen sicheren Wert von 70. Dazu bitte in der Datei FanControl.cpp die Zeile 185 ändern:

    if ((gap < 70) && (good_pwm_setpoint_count_ < REQUIRED_GOOD_PWM_COUNT)) {

Neukompilieren, Loggen in Datei aktivieren und Kalibrierung starten. Wenn die Kalibierung erfolgreich ist, kannst Du den gap auf wieder verkleinern und schauen, bis zu welchem Wert es funktioniert (vermutlich ist 20 auch möglich).
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 08 Januar 2019, 19:39:32
Stopp, bei Lüfter 2 sind iwas nicht in Ordnung. Ohne Ansteuerungssignal ist der wild am pendeln. (tsf ist 0, aber die Drehzahl schwankt massiv. Bei tsf = 0 muss der Lüfter zum Stehen kommen..)


d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 1226541100 gap: 3025 tsf: 0 ssf: 1750 rpm: 4775
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 1227541100 gap: 2180 tsf: 0 ssf: 1750 rpm: 3930
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 1228541100 gap: 3245 tsf: 0 ssf: 1750 rpm: 4995
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 1229541100 gap: 2705 tsf: 0 ssf: 1750 rpm: 4455

Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 08 Januar 2019, 19:50:00
Bei Lüfterstuf 0 erfolgt auch keine Ansteuerung tsf=0, stehen beide Lüfter dann bei Dir?
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 08 Januar 2019, 19:55:44
Hatte die Anlage nicht offen, konnte also nichts erkennen, hab mit Wert 70 erneut probiert, die Kalibrierung schlug wieder fehl, lief aber länger.
Debug2 im Anhang
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 08 Januar 2019, 20:05:56
Zitat von: SvenJust am 08 Januar 2019, 19:50:00
Bei Lüfterstuf 0 erfolgt auch keine Ansteuerung tsf=0, stehen beide Lüfter dann bei Dir?
Bei Stufe 0 stehen beide Lüfter
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 08 Januar 2019, 20:07:43
Das beide Lüfter bei Stufe 0 stehen ist gut.

Die Debug2 zeigt aber: Der Lüfter 1 ist ok. Lüfter 2 nicht.

Kannst Du die Lüfter 1 und 2 testweise in der Anlage ohne Wärmetauscher tauschen und die Kalibierung durchlaufen lassen? Wenn der Fehler dann bei Fan1 auftritt, hat der Lüfter wohl ein Problem. Bleibt der Fehler bei Fan2 wäre der Optokoppler oder das Kabel zum Lüfter ein Kandidat für den Fehler.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 08 Januar 2019, 20:11:34
ich muss leider weg, geht erst morgen weiter...  :'(
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 08 Januar 2019, 20:12:56
aber das Verhalten haben doch beide im Log
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 97541096, gap: 3804, tsf: 0, ssf: 1750, rpm: 5554
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 97541096, gap: 1493, tsf: 0, ssf: 1750, rpm: 3243
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 98541096, gap: 3803, tsf: 0, ssf: 1750, rpm: 5553
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 98541096, gap: 1493, tsf: 0, ssf: 1750, rpm: 3243
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 99541096, gap: 3789, tsf: 0, ssf: 1750, rpm: 5539
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 99541096, gap: 1845, tsf: 0, ssf: 1750, rpm: 3595
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 08 Januar 2019, 20:15:57
Zitat von: SvenJust am 08 Januar 2019, 20:11:34
ich muss leider weg, geht erst morgen weiter...  :'(

kein Thema, lasse sie erstmal auf PID laufen
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 08 Januar 2019, 20:23:42
hab nochmal geloggt und die Anlage von Stufe 0 über 1 wieder auf 0 geschaltet, da sieht es doch okay aus.
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 126343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 126343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 127343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 127343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 128343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 128343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 129343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 129343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 130343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 130343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 131343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 131343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 132343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 132343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 133343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 133343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 134343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 134343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 135343088, gap: -1750, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 135343088, gap: -1750, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 135343088, gap: -1750, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 135343088, gap: -1750, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 136343088, gap: -1750, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 136343088, gap: -1750, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 137343088, gap: -1750, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 137343088, gap: -1750, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 138343088, gap: -1090, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 660
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 138343088, gap: -1058, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 692
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 139343088, gap: -934, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 816
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 139343088, gap: -888, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 862
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 140343088, gap: 127, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 1877
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 140343088, gap: -222, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 1528
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 141343088, gap: 777, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 2527
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 141343088, gap: -161, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 1589
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 142343088, gap: 1335, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 3085
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 142343088, gap: 386, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 2136
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 143343088, gap: 1823, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 3573
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 143343088, gap: 1235, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 2985
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 144343088, gap: 2388, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 4138
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 144343088, gap: 785, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 2535
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 145343088, gap: 2940, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 4690
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 145343088, gap: 1470, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 3220
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 146343088, gap: 3314, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 5064
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 146343088, gap: 2270, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 4020
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 147343088, gap: 3472, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 5222
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 147343088, gap: 1861, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 3611
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 148343088, gap: 3561, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 5311
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 148343088, gap: 2795, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 4545
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 149343088, gap: 3568, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 5318
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 149343088, gap: 3059, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 4809
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 150343088, gap: 3563, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 5313
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 150343088, gap: 2930, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 4680
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 151343088, gap: 3566, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 5316
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 151343088, gap: 2929, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 4679
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 152343088, gap: 3564, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 5314
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 152343088, gap: 2684, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 4434
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 153343088, gap: 3568, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 5318
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 153343088, gap: 2478, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 4228
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 154343088, gap: 3567, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 5317
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 154343088, gap: 1781, tsf: 614, ssf: 1750, rpm: 3531
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 155343088, gap: 5317, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 5317
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 155343088, gap: 3531, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 3531
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 155343088, gap: 5255, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 5255
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 155343088, gap: 5117, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 5117
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 156343088, gap: 4940, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 4940
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 156343088, gap: 4219, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 4219
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 157343088, gap: 4471, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 4471
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 157343088, gap: 3570, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 3570
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 158343088, gap: 4043, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 4043
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 158343088, gap: 2960, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 2960
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 159343088, gap: 3492, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 3492
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 159343088, gap: 2813, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 2813
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 160343088, gap: 3069, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 3069
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 160343088, gap: 2643, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 2643
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 161343088, gap: 2619, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 2619
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 161343088, gap: 2495, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 2495
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 162343088, gap: 2215, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 2215
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 162343088, gap: 2322, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 2322
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 163343088, gap: 1839, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 1839
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 163343088, gap: 2024, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 2024
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 164343088, gap: 1621, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 1621
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 164343088, gap: 1810, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 1810
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 165343088, gap: 1044, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 1044
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 165343088, gap: 1196, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 1196
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 166343088, gap: 774, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 774
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 166343088, gap: 828, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 828
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 167343088, gap: 774, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 774
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 167343088, gap: 766, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 766
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 168343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 168343088, gap: 766, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 766
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 169343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 169343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 170343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 170343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan1 Fan1 - M: 171343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0
d15/debugstate/kwl/fan2 Fan2 - M: 171343088, gap: 0, tsf: 0, ssf: 0, rpm: 0


Cya, schönen Abend noch, melde Dich nochmal ob ich die Fans wirklich untereinander tauschen soll zum test, würde das aber erst die Tage machen.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Jasimo am 08 Januar 2019, 20:42:26
Ich spamme hier den ganzen Thread zu, aber ich kann vermelden Kalibrierung ist durchgelaufen. YEAH
Hab die Werte
static constexpr double aggKp  = 0.25,  aggKi = 0.05, aggKd  = 0.001;
static constexpr double consKp = 0.05, consKi = 0.05, consKd = 0.001;

gesetzt und dann lief es durch *puh

Im Anhang noch das Log dazu
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 09 Januar 2019, 11:55:32
Hallo!

Kurz die Nachricht, dass ich heute die Version 0.23 bei https://jlcpcb.com/ bestellt und bei Github die aktuellen Dateien online gestellt habe. Als Shipping Methode konnte ich mich nicht zu DHL Express (20 Euro) durchringen, zumal das letzte Mal auch nochmals Einfuhrumsatzsteuer und Gebühren (20 Euro an den Postboten) dazu kam. Ich habe jetzt per PostLink DE Registered Mail mit 7-15 Tagen Lieferzeit bestellt. Mal sehen wann es eintrudelt...

Die überschüssigen Platinen gebe ich bei Interesse gerne weiter. Einzelheiten, wenn die Platinen hier sind.

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 09 Januar 2019, 16:34:22
Ich melde mal Interesse an.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 03 Februar 2019, 14:23:52
Moin Sven,
wie sieht's aus, sind die Platinen schon angekommen?
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 03 Februar 2019, 18:05:58
Ja, die Version 0.23 ist vor einigen Tagen angekommen. Die Verbindungen zu dem Display sind aber fehlerhaft :'(. Eine neue Version (korrigierte Displayverbindung und bestückbar mit Widerstand und Kondensator für die beiden Tachosignale) der Platinen ist bestellt, wird aber aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes erst am 11.2. in China abgeschickt. Sie sollten dann in wenigen Tagen hier sein...

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 03 Februar 2019, 18:42:48
Ok alles klar, danke
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 17 Februar 2019, 12:08:53
Die Platinen für die Steuerung, Display und 230V Spannungsversorgung sind angekommen.  :)

Die Platine zur Verbindung mit dem Arduino (Arduino-Ctrl) ist jetzt fehlerfrei, sie enthält auch die Möglichkeit einen Widerstand und einen Kondensator zur Glättung des Tachosignals der Lüfter zu verbauen. Ob dies notwendig ist, muss jeder für sich entscheiden.
Auf der Platine zur Verbindung mit dem Display (Display-IF) muss der GND Anschluss des Displays mit der Masse der Platine verbunden werden. Bei dem GND Pin habe ich dafür den Lötstopplack abgekratzt, hier muss ein Lötpunkt gesetzt werden.
Bei der 230 Volt Platine ist der Abstand zwischen J1 und J1 etwas gering, J1 ist hier leicht schrägt einzulöten.

05.06.2021: Es sind keine Platinen mehr verfügbar.

Die Platinen verkaufe ich als Set für 15 Euro. Die zwei Lötstecker für 230V (J1 und J2 auf der HiVolt Platine) und den Lötstecker für den Lüfteranschluss auf der Arduino-Ctrl (J4) kann ich für zusammen 5 Euro beiliegen.

Für den Anschluss der weiteren Sensoren kann ich einige wenige JST Lötstecker und vercrimpte Kabelenden bereitstellen. Die Kabelenden müssen an die Temperatur- bzw. Feuchtigkeitssensoren gelötet werden, für einen Satz bestehend aus einem Lötstecker, einer Buchse und einem vercrimpten Kabel möchte ich 1 Euro. Ein kompletter Satz besteht aus 2 x 2er, 7 x 3er, 3 x 4er, 1 x 6er und 2 x 8er. Die Zusammenstellung kann je nach Erfordernis frei gewählt werden.

Versand als Warensendung für 2,20 Euro mit Versandrisiko beim Empfänger oder als Paket für 4,99 Euro.

Bei Interesse bitte PN.


VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 17 Februar 2019, 12:52:13
Sieht gut aus, hast PM. Eine Teileliste finde ich bestimmt im PDF?
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 18 Februar 2019, 15:57:33
Zitat von: Starsurfer am 17 Februar 2019, 12:52:13
Eine Teileliste finde ich bestimmt im PDF?

Ja, unter https://github.com/svenjust/room-ventilation-system/blob/master/Docs/Readme/ReadMe.pdf ab Seite 26

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 06 März 2019, 20:51:02
Moin,
ich suche mir gerade die fehlenden Teile zusammen, die ich noch für die Platine brauche.
Allerdings bin ich mir bei der Littlefuse nicht sicher, hast du da eventuell einen Link zur Hand?
Die ich bei Google finde haben alle diesen beigen Ring nicht, wie es bei deinem Foto zu sehen ist.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 12 März 2019, 09:40:24
Zitat von: Starsurfer am 06 März 2019, 20:51:02
Allerdings bin ich mir bei der Littlefuse nicht sicher, hast du da eventuell einen Link zur Hand?
Die ich bei Google finde haben alle diesen beigen Ring nicht, wie es bei deinem Foto zu sehen ist.
Es ist diese Sicherung vorgesehen: https://www.ebay.de/itm/TR5-Sicherung-Trage-250V-Lotsicherung-0-5A-1A-1-6A-2A-2-5A-3-15A-4A-5A-6-3A-RM5/202168706329?hash=item2f1231a519:m:mzKha8vhgKEn1CtxONC6bTQ&var=502151032921

Beige auf dem Foto ist der Sicherungshalter, auf diesen kann aber ggfs. verzichtet werden.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 04 Mai 2019, 15:11:49
Moin,
ich habe die Interface Platine gerade eben bei mir auf dem Schreibtisch in den Betrieb genommen, mit aufgestecktem TFT und zwei Temp Sensoren und habe dazu mal eine Frage.
Der TFT ist an, er leuchtet aber nur grau und es wird nichts angezeigt, wenn der Mega über USB angeschlossen ist.
Dadurch das er direkt auf die Ethernet Karte aufgesteckt ist, sollte er doch alle erforderlichen Pins belegt haben und mir ein Bild liefern?
Zwei Temp Sensoren sind eingesteckt, es werden aber keine gefunden, liegt wohl daran das die 5V die HighVolt Platine fehlen?
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 05 Mai 2019, 09:59:43
Zitat von: Starsurfer am 04 Mai 2019, 15:11:49
Der TFT ist an, er leuchtet aber nur grau und es wird nichts angezeigt, wenn der Mega über USB angeschlossen ist.
Dadurch das er direkt auf die Ethernet Karte aufgesteckt ist, sollte er doch alle erforderlichen Pins belegt haben und mir ein Bild liefern?
Zwei Temp Sensoren sind eingesteckt, es werden aber keine gefunden, liegt wohl daran das die 5V die HighVolt Platine fehlen?
Nur den Mega, Ethernet und TFT zusammenstecken und mit USB 5V versorgen. Wenn die Software auf dem Mega ist, sollte eine Anzeige auf dem TFT erfolgen. Wenn dort nichts erscheint, dann mit dem SerialMonitor nach Meldungen schauen.

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 05 Mai 2019, 13:19:38
Ok jetzt funktioniert es komischerweise, nachdem ich den USB Stecker einmal abgezogen und wieder dran gesteckt habe.
Jetzt muss ich nur noch auf einen Molex Stecker warten, der mir von den original Kabelbaum abhanden gekommen ist und dann werde ich mal umbauen.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 30 Mai 2019, 17:05:11
Moin,
ich bin heute mal wieder dazu gekommen, mich mit den Platinen zu befassen.
Ich habe die Platine auf den Mega stecken inkl. Netzwerk und TFT, angeschlossen sind momentan 4 Temp Sensoren.

Folgende Probleme habe ich:
Touch Funktion geht nicht
Alle 4 Sensoren werden nicht erkannt
NTP Error trotz Internet Verbindung

Jemand eine Idee, wo ich anfangen soll zu suchen?
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 05 Juni 2019, 07:52:33
Ich finde den Fehler nicht...
Jemand Lust sich das mal anzuschauen, wenn ich den ganzen Kram in ein Packet packe und zusende?
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 29 September 2019, 11:06:03
Moin,
ich habe mal wieder ein Problem...
Nachdem ich es jetzt endlich mal geschafft habe, die neue Steuerung einzubauen, nochmal einen großen Dank an Sven, habe ich eine Kalibrierung durchgeführt.
Das Ergebnis ist, das die Lüfter auf Stufe 3, nicht ihre volle Drehzahl erreichen.

Hier mal das Ergebnis:
Stufe 1: 1058/1003
Stufe 2: 1484/1411
Stufe 3: 1954/1803

Stufe 1 & 2 scheinen OK zu sein, eingestellt ist eine Normdrehzahl von 1500/1400

Durchgeführt habe ich:
mosquitto_pub -t ap300/set/kwl/fan1/standardspeed -m 1500
mosquitto_pub -t ap300/set/kwl/fan2/standardspeed -m 1400
mosquitto_pub -t ap300/set/kwl/fans/calculatespeed -m PROP
mosquitto_pub -t ap300/set/kwl/calibratefans -m YES

Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 29 September 2019, 15:23:16
Ok habe jetzt noch einmal nachgerechnet.
Wenn 1050 U/min 70% sind dann sollten 1950 U/min 130% sein.
Dann funktioniert das anderes als ich es eigentlich gedacht habe und sollte so doch richtig sein.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Albertoo am 23 Juli 2021, 09:40:05
Hallo zusammen, da meine P300 Anlage nun errors wirft, bin ich am überlegen die Plattine zu tauschen. Gibt es noch mehr Interesse an den Platinen dann könnten wir eine Sammelbestellung machen. Bei vielen Anbietern muss man gleich 5+ Platinen jeder Sorte bestellen.

Wie ist euer Fazit nach 1-2 Jahren. Könnt ihr den Umbau empfehlen? Finde es nämlich echt klasse das man danach über openhab und mqtt alles ansteuern kann. Die Pluggit Fernbedienung ist einfach nur ein Krampf.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: chrishahn am 23 Juli 2021, 10:39:01
Hallo,
ich hätte Interesse an den Platinen.
Was würden die denn kosten?
Danke.
Gruß
Chris
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 23 Juli 2021, 12:47:54
Also bei mir läuft die so im Hintergrund ohne nennenswerte Probleme.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: TomMueller am 21 Februar 2022, 19:18:25
Hallo Zusammen,

vor eingen Tagen hat die Steuerung meiner Pluggit P300 nun auch endgültig den Geist aufgegeben. Pluggit bietet zwar das bekannte Austauschset an, das Geld dafür möchte ich aber nicht mehr ausgeben. Deshalb jetzt die Idee die Steuerung von Sven Just aufzubauen. Hat vielleicht noch jemand einen Satz Platinen übrig (V0.26: IFBoard, HiVolt und Display), den er mir verkaufen würde?
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 21 Februar 2022, 19:25:34
Ich habe leider keine. Vielleicht hat Sven ja noch einen Satz?
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 22 Februar 2022, 07:50:08
Ich habe leider auch keine Platinen mehr.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: TomMueller am 22 Februar 2022, 08:14:58
Danke für Eure Rückmeldungen. Dann werde ich die Platinen bestellen. V0.26-dev ist auf Github die aktuellste Version. Gibt es darüber hinaus noch Änderungen / Verbesserungen an den Platinen? Hat vielleicht in der Zwischenzeit schon jemand die Drucksensoren mit eingebunden?
Bei den Platinen gibt es ja üblicherweise Mindestbestellmengen. Deshalb werden von meiner Bestellung wahrscheinlich Platinen übrig bleiben. Wenn also jemand Interesse daran hat, bitte melden.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 22 Februar 2022, 08:36:58
Hallo!

Zitat von: TomMueller am 22 Februar 2022, 08:14:58
V0.26-dev ist auf Github die aktuellste Version.
Korrekt.

Zitat von: TomMueller am 22 Februar 2022, 08:14:58
Gibt es darüber hinaus noch Änderungen / Verbesserungen an den Platinen? Hat vielleicht in der Zwischenzeit schon jemand die Drucksensoren mit eingebunden?
Aktuell keine Änderungen von meiner Seite.

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: TomMueller am 21 April 2022, 21:19:19
Hallo,

ich habe jetzt die Platinen bestückt und den Arduino Mega, die Interfaceplatine und das Display zusammengesteckt. Ein Ethernet-Shield habe ich nicht verbaut, weil ich es momentan nicht brauche. Die Versorgung läuft aktuell über den USB-Anschluss.
Das Display funktioniert, die Temperaturen der 4 Sensoren werden auch angezeigt. Was aber nicht bzw. nicht richtig funktioniert ist der Touch. Die Menüs lassen sich nicht aufrufen. Wenn aber der Bildschirmschoner aktiv ist und ich auf das Display drücke, erscheint das Hauptmenü wieder. Prinzipiell scheint der Touch also zu funktionieren. Warum funktioniert er aber im Hauptmenü nicht? Starsurfer hatte wohl bei der Inbetriebnahme ein ähnliches Problem (Post vom 30.05.2019). Leider habe ich keine Lösung dafür gefunden. Wäre schön wenn jemand einen Tipp hätte.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: Starsurfer am 22 April 2022, 07:25:20
Moin,
bei mir fehlte die Kalibrierung des Touch. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, wie man die ausführt.
Ich hatte meinen Steuerung zu Sven geschickt.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 22 April 2022, 07:55:54
Hallo TomMueller,

die Kalibrierung ist im Abschnitt 6.1 in der Doku (https://github.com/svenjust/room-ventilation-system/blob/master/Docs/Readme/ReadMe.pdf) beschrieben.

VG Sven
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: TomMueller am 25 April 2022, 20:49:52
Hallo,

der Hinweis auf das pdf war gut, hat aber im ersten Schritt nichts gebracht. Die Kalibrierung wurde beim Berühren des Displays nicht gestartet. Ich habe dann das Beispiel 'diagnose_Touchpins' aus der MCUFRIEND_kbv-Lib ausgeführt. Dort werden die vom Touch verwendeten Pins angezeigt. Offenbar verwendet 'mein' Display andere Pins als das Original von mcufriend obwohl es optich fast identisch ist. Bei mir sind es A2, A3 und Pin 8 und 9. Nachdem ich die Pins in der KWLConfig.h entsprechend gesetzt hatte startete auch die Touch-Kalibrierung. Allerdings dauert es gefühlte 20s für die Kalibrierung jedes Eckpunkts. Am Ende hat es aber funktioniert und ich kann die Untermenüs aufrufen.   
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: SvenJust am 26 April 2022, 08:00:40
Zitat von: TomMueller am 25 April 2022, 20:49:52
Hallo,

der Hinweis auf das pdf war gut, hat aber im ersten Schritt nichts gebracht. Die Kalibrierung wurde beim Berühren des Displays nicht gestartet. Ich habe dann das Beispiel 'diagnose_Touchpins' aus der MCUFRIEND_kbv-Lib ausgeführt. Dort werden die vom Touch verwendeten Pins angezeigt. Offenbar verwendet 'mein' Display andere Pins als das Original von mcufriend obwohl es optich fast identisch ist. Bei mir sind es A2, A3 und Pin 8 und 9. Nachdem ich die Pins in der KWLConfig.h entsprechend gesetzt hatte startete auch die Touch-Kalibrierung. Allerdings dauert es gefühlte 20s für die Kalibrierung jedes Eckpunkts. Am Ende hat es aber funktioniert und ich kann die Untermenüs aufrufen.

Sehr gut!
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: TomMueller am 05 Mai 2022, 16:19:54
Ich bin momentan dabei die Steuerung aufzubauen. Ich habe dazu Platinen bestellt und noch ein paar Sätze übrig.

Ein Satz besteht aus 4 Platinen. Zu den ursprünglich 3 Platinen habe ich noch eine 4. bestellt, die keine elektrische Funktion hat sondern wegen der 230V mit Abstandsbolzen als Berührungsschutz unter die HiVolt-Platine geschraubt werden kann. Zusätzlich würde ich noch die im Foto gezeigten Stacking Header für die IF-Platine dazugeben.

Das Platinenset incl. der Header würde ich für 15€ zzgl. 2€ Versand als Warensendung abgeben. Auf Wunsch wäre auch Versand für 4,30€ als Hermes-Paket oder 5€ als Post-Paket möglich. Falls jemand Interesse hat, bitte PN an mich.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: TomMueller am 29 September 2022, 17:40:50
In der Zwischenzeit gab es einige Anfragen und alle noch verfügbaren Platinensätze sind leider weg.
Titel: Antw:PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Beitrag von: altrichr am 25 November 2022, 16:51:43
Hallo Zusammen,
ich heiße Ralf und bin eifriger Mitleser hier im Forum für meinen Raspberry mit FHEM, Homematic IP und Debmatic. Ein super Forum hier. Klasse! Als Besitzer einer Pluggit AP300 und dem Interesse diese an meinen Raspberry anzubinden bin ich auf diesen Betrag gestossen und das ist genau das Richtige!
Nun habe ich erst mal die grundlegenden Teile bestellt und möchte diese Schritt für Schritt zusammenbauen. Also erst mal einen ELEGOO Mega, ein Ethernet Shield W5100 Keyestudio ks0156 und ein 3.5 Zoll LCD Shield (ILI9486) geordert. Software drauf und los gehts.

Nun mein eigentliches Problem, an dem ich gerade nicht weiterkomme: Wenn ich das Ethernet Shield auf den Controller stecke bekommen die MQTT Messages in meinem FHEM an. Nachrichten aus FHEM absetzten (z.B. Lüftungsstufe) geht auch. Sobald ich aber das TFT noch Huckepack auf das Ethernet Shield draufstecke, bleibt der Controller stehen und ist auch nicht mehr über PING erreichtbar. Sobald ich jedoch das Ethernet Shield entferne und nur das TFT draufstecke, dann wird die Oberfläche angezeicht und der Touch funktioniert auch. Das TFT habe ich auf YP = A3;  XM = A2;  YM = 9;   XP = 8; eingestellt.

Nun habe ich nach Pinbelegungen von den beiden Shields geschaut, aber da blicke ich nicht so richtig durch und bitte daher um Hilfe. Arduino ist Neuland für mich. 

Hat den jemand von Euch dieses Sandwitch, wie ich es gerade zusammengesteckt habe, am laufen? Hat jemand einen Tipp für mich?
Ich möchte gerne diese Variante am laufen haben, bevor ich weitermache und Platinen bestelle.

Viele Grüße
Ralf