FHEM - Hausautomations-Systeme => KNX/EIB => Thema gestartet von: Franky1992 am 01 März 2017, 07:50:35

Titel: Global global UNDEFINED KNX_0301008 KNX 3/1/8:MODEL_NOT_DEFINED
Beitrag von: Franky1992 am 01 März 2017, 07:50:35
Hallo Leutz

Seit dem letzten Update funktioniert leider nix mehr scheinbar hat sich ein modul verändert welches für die IODEV Modelle zuständig ist.
Gibt es da bereits eine Lösung?

Lg
Franky
Titel: Antw:Global global UNDEFINED KNX_0301008 KNX 3/1/8:MODEL_NOT_DEFINED
Beitrag von: Black7king am 01 März 2017, 12:53:59
Hallo

du musst bei DEF dein DPT angeben Also zb bei dir 3/1/8:dpt1 (wenn es was zum einschalten)
ist aber nichts neues meines wissens...

MfG


Ps: Steht aber alles hier https://fhem.de/commandref_DE.html#KNX (https://fhem.de/commandref_DE.html#KNX)
Titel: Antw:Global global UNDEFINED KNX_0301008 KNX 3/1/8:MODEL_NOT_DEFINED
Beitrag von: Andi291 am 01 März 2017, 19:27:35
Du hast insofern recht, dass Du für Rückwärtskompatibilität beim Gerät TUL das Attribut useEIB auf 1 gesetzt werden muss. Steht aber in Deinem Logfile :-)
Titel: Antw:Global global UNDEFINED KNX_0301008 KNX 3/1/8:MODEL_NOT_DEFINED
Beitrag von: Peter-FL am 20 März 2017, 15:24:38
Hallo,

nachdem ich seit über einem Jahr mal wieder ein Update gemacht habe ging nicht mehr viel. Im Event Monitor war fast alles UNDEFINED. Erst nachdem ich bei dem TUL Gerät das Attribut useEIB wie beschrieben auf 1 gesetzt habe wurden wieder Zimmer-Temperatur  und Schalterzustände richtig interpretiert. Dennoch gibt es scheinbar noch Probleme:

(Bsp: Event Monitor Licht ein und ausschalten)
2017-03-20 15:06:20 EIB az_Licht on
2017-03-20 15:06:20 Global global UNDEFINED KNX_0700000 KNX 7/0/0:MODEL_NOT_DEFINED
2017-03-20 15:06:20 EIB EIB_7001 on
2017-03-20 15:06:20 Global global UNDEFINED KNX_0700001 KNX 7/0/1:MODEL_NOT_DEFINED
2017-03-20 15:06:23 EIB az_Licht off
2017-03-20 15:06:23 Global global UNDEFINED KNX_0700000 KNX 7/0/0:MODEL_NOT_DEFINED
2017-03-20 15:06:23 EIB EIB_7001 off
2017-03-20 15:06:23 Global global UNDEFINED KNX_0700001 KNX 7/0/1:MODEL_NOT_DEFINED

Kann ich die UNDEFINED KNX Einträge irgendwie abschalten? Hab damals (2013) mal den FHEM Server auf einem Raspberry Pi aufgesetzt und seit dem nicht mehr viel verändert. Als Schnittstelle zum KNX-Bus habe ich eine IP Schnittstelle (KNX-Lan-Gateway) im Einsatz die in der Fhem.cfg wie folgt eingetragen ist:
# KNX-Lan-Gateway einbinden
define KNX TUL eibd:localhost 1.1.32
attr KNX useEIB 1

Vielen Dank für eure Unterstützung!
Grüße aus Flensburg
Peter
Titel: Antw:Global global UNDEFINED KNX_0301008 KNX 3/1/8:MODEL_NOT_DEFINED
Beitrag von: Andi291 am 21 März 2017, 19:26:52
Mei, wenn Deine Installation so weit läuft - einfach autocreate abschalten...