Hallo zusammen,
ich habe 17 FSB14-Aktoren im Betrieb und alle melden brav und soweit man das so nennen soll, richtig zurück.
Also die Position stimmt wie hier schon öfter beschrieben auch nicht, aber wenigstens "open_ack oder open und closed" werden zurückgemeldet.
Nur 2 dieser Aktoren melden immer und immer wieder nur "stop".
Ich fahre sie aber exakt mit denselben Befehlen und Aktionen in gleicher Konfiguration.
Das ist ein List des Aktors, der immer nur "stop" meldet:
Internals:
DEF 0000004F
IODev TCM_ESP2_0
LASTInputDev TCM_ESP2_0
MSGCNT 18
NAME DG_SuedziWest
NR 200
NTFY_ORDER 50-DG_SuedziWest
STATE Stop
TCM_ESP2_0_MSGCNT 18
TCM_ESP2_0_TIME 2017-03-15 19:13:14
TYPE EnOcean
Readings:
2017-03-15 19:13:14 anglePos 90
2017-03-15 19:13:14 block unlock
2017-03-15 19:13:14 endPosition not_reached
2017-03-15 19:13:14 position 100
2017-03-15 19:13:14 state stop
Helper:
Attributes:
IODev TCM_ESP2_0
eep G5-3F-7F
eventMap down:Ab opens:Auf stop:Stop
group R2_DG
manufID 00D
room Rolladen
shutTime 15
shutTimeCloses 17
struct_roll RolladenDG
struct_roll_map open:Offen open_ack:Offen closed:Geschlossen
subDef 10000079
subType manufProfile
teachMethod RPS
userattr room_map struct_roll struct_roll_map structexclude
webCmd Stop:Auf:Ab
Hier ein List eines Aktors, der closed meldet, wie er soll:
Internals:
DEF 00000051
IODev TCM_ESP2_0
LASTInputDev TCM_ESP2_0
MSGCNT 18
NAME DG_SuedziOstLi
NR 206
NTFY_ORDER 50-DG_SuedziOstLi
STATE closed
TCM_ESP2_0_MSGCNT 18
TCM_ESP2_0_TIME 2017-03-15 19:13:14
TYPE EnOcean
Readings:
2017-03-15 19:13:14 anglePos 90
2017-03-14 10:43:55 block unlock
2017-03-15 19:13:14 endPosition closed
2017-03-15 19:13:14 position 100
2017-03-15 19:13:14 state closed
Helper:
Attributes:
IODev TCM_ESP2_0
eep G5-3F-7F
eventMap down:Ab up:Auf stop:Stop
group R2_DG
manufID 00D
room Rolladen
shutTime 15
shutTimeCloses 16
struct_roll RolladenDG
subDef 10000081
subType manufProfile
teachMethod RPS
userattr struct_roll struct_roll_map structexclude
webCmd Stop:Auf:Ab
Erkennt hier jemand einen entscheidenden Unteschied? Oder hat jemand ein ähnliches Problem schon gelöst?
Danke für die Antworten!
Gruß
Ulrich
ich sehe erst mal keinen Unterschied.
aber ...
fährst du auch beide Rolläden bis ganz nach unten, so das der Aktor "closed" erkennt, er also am Anschlag ist, oder bekommt der Aktor vorher ein Stop signal (shut time und Shut time closes), z.B. weil er nur 10 sec runter fahren sollen ?
Für den Aktor sind "closed" und "stop" zwei verschiedene Zustände. Fahr mal den Aktor der "Closed" anzeigt nur mal halb runter und schau dir dann den Status an.
bye