FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => EnOcean => Thema gestartet von: mebwaster am 29 Dezember 2018, 10:46:24

Titel: permundo SmartPlug PSC234 UTE teach-in löscht device
Beitrag von: mebwaster am 29 Dezember 2018, 10:46:24
Hallo Forum!
Hatte im März 2017 zwei solcher PSC234 erfolgreich mittels UTE teach-in angelernt.
Nun ging einer davon kaputt und ich bekam einen neuen.

Hier ist nun das Problem, daß das Anlernen mittels UTE teach-in nicht mehr funktioniert - es wird zwar kurz angelegt aber unmittelbar darauf wieder gelöscht (kompletter log Auszug mit verbose 5 anbei):

2018.12.29 10:24:48 2: EnOcean EnO_0509FE14 UTE teach-in request unknown
2018.12.29 10:24:48 2: EnOcean EnO_0509FE14 deleted


Meine Frage ist nun, verhält sich hier der PSC234 falsch indem er falsche Nachrichten schickt? Oder verwendet er ein neueres Protokoll, daß in FHEM nicht unterstützt wird?
Titel: Antw:permundo SmartPlug PSC234 UTE teach-in löscht device
Beitrag von: mebwaster am 29 Dezember 2018, 11:16:17
Habe das für mich jetzt lösen können:
Habe in FHEM einen EnOcean-Schalter angelegt und diesen im PSC234 eingelernt.
Anschließend die Definition vom alten (defekten) PSC234 modifiziert: mittels defmod die neue ID eingetragen und im subdef die ID vom EnOcean-Schalter gesetzt.

Funktioniert jetzt so wie gewünscht, ich kann schalten und bekomme den Status und Leistungswerte ausgelesen.