permundo SmartPlug PSC234 UTE teach-in löscht device

Begonnen von mebwaster, 29 Dezember 2018, 10:46:24

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

mebwaster

Hallo Forum!
Hatte im März 2017 zwei solcher PSC234 erfolgreich mittels UTE teach-in angelernt.
Nun ging einer davon kaputt und ich bekam einen neuen.

Hier ist nun das Problem, daß das Anlernen mittels UTE teach-in nicht mehr funktioniert - es wird zwar kurz angelegt aber unmittelbar darauf wieder gelöscht (kompletter log Auszug mit verbose 5 anbei):

2018.12.29 10:24:48 2: EnOcean EnO_0509FE14 UTE teach-in request unknown
2018.12.29 10:24:48 2: EnOcean EnO_0509FE14 deleted


Meine Frage ist nun, verhält sich hier der PSC234 falsch indem er falsche Nachrichten schickt? Oder verwendet er ein neueres Protokoll, daß in FHEM nicht unterstützt wird?

mebwaster

Habe das für mich jetzt lösen können:
Habe in FHEM einen EnOcean-Schalter angelegt und diesen im PSC234 eingelernt.
Anschließend die Definition vom alten (defekten) PSC234 modifiziert: mittels defmod die neue ID eingetragen und im subdef die ID vom EnOcean-Schalter gesetzt.

Funktioniert jetzt so wie gewünscht, ich kann schalten und bekomme den Status und Leistungswerte ausgelesen.