Hallo zusammen,

ich setze hier diverse Eltako TF61L Lichtaktoren mit Eltako Bewegungsmeldern ein, die im Tipp-Funk-Modus konfiguriert sind, konkret mit "halbautomatischer Bewegungserkennung", d.h. empfängt der Lichtaktor 5 Minuten keine "Bewegung" schaltet er aus. In den nächsten 5 Minuten schaltet er bei Bewegung wieder ein. Halbautomatisch deswegen, weil das nur passiert, wenn man initial manuell per Taster eingeschaltet hat.

Jetzt zur Problemstellung: Aufgrund der Örtlichkeiten habe ich nun an einer Stelle die Situation, dass ich bei einem Bewegungsmelder nicht auf den Tipp-Funk-Modus setzen kann. Da im selben Lichtaktor aber schon andere Bewegungsmelder eingelernt sind, würde ich ungern die komplette Logik nach FHEM verlagern, wenn es sich anders lösen ließe.

Wenn der Aktor über Fhem mit "on" angesteuert wird, greift die o.g. Rückfallverzögerung nicht. Das ist auch gar nicht so schlecht, da ich so immer die Möglichkeit habe den Aktor in "Dauer-An" anzusteuern. Was ideal wäre, wenn ich den Aktor in FHEM als weiteres Subdef oder zusätzliches device betreiben könnte, mit dem ich das spezielle Tipp-Funk-Telegramm vom Bewegungsmelder (https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/FBH55SB_30000514-1_dt.pdf) simulieren könnte, so dass die Rückfallverzögerung am Aktor greift:

ZitatTF-Modus-Datentelegramm nach EEP: A5-07-01
Data_byte3 = -
Data_byte2 = -
Data_byte1 = 0xC8 = halbautomatischeBewegungserkennung
                     0xFF = vollautomatische Bewegungserkennung
                     0x00 = keine Bewegung
Data_byte0 = 0x08
TF-Modus-Lerntelegramm: 0x1C080D

Schritt 1 wäre ja, FHEM mit dem o.g. Lerntelegramm an den Aktor anzulernen.

Ist so etwas möglich?

Danke und Gruß
Chris

Edit: Habe die commandref nochmal durch und bin jetzt über subtype=raw getolpert. Damit spiele ich jetzt erstmal rum
Edit 2: Funktioniert tatsächlich so einfach. Falls hier nochmal jemand so auf dem Schlauch stehen sollte, hier zum Re-Konstrurieren (für viele vermutlich offensichtlich):

Titel: Antw:Bewegungsmelder-Telegramm (an TF61L) simulieren
Beitrag von: klaus.schauer am 26 Januar 2021, 07:08:46
Einen Bewegungsmelder Eltako TF61L kann man auch in Fhem über eine Erweiterung des vorhandenen Profils occupSensor.01 simulieren. Z. B. für die Wandkontroller Eltako FTR55D, FTR55H, Thermokon SR04 *, Thanos SR * gibt es solch einen virtuellen Kontroller; Profil roomSensorControl.05. Wenn der Komfort ausreicht, kommt man aber bei dem Profil occupSensor.01 auch mit der Eingabe des passenden Datenpakets über das raw-Profil - wie beschrieben - zum Ziel.

Falls das mit dem raw-Profil auf Dauer zu umständlich ist, bitte nochmals melden.
Titel: Antw:Bewegungsmelder-Telegramm (an TF61L) simulieren
Beitrag von: Flachzange am 26 Januar 2021, 15:59:59
Zitat von: klaus.schauer am 26 Januar 2021, 07:08:46
. Z. B. für die Wandkontroller Eltako FTR55D, FTR55H, Thermokon SR04 *, Thanos SR * gibt es solch einen virtuellen Kontroller; Profil roomSensorControl.05. Wenn der Komfort ausreicht, kommt man aber bei dem Profil occupSensor.01 auch mit der Eingabe des passenden Datenpakets über das raw-Profil - wie beschrieben - zum Ziel.
Hallo Klaus,

danke für die Rückmeldung! Ich habe hier einige FTR55DSB/TF-TRDB55, bei denen ich mich immer gefragt habe, was die Set-Funktionen bewirken, da sie ja nicht direkt die Werte des FTR verändern können. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe verhält sich das analog zu meinem Anwendungsfall mit dem Bewegungsmelder. Ich kann das Profil roomSensorControl.05 nutzen, um damit ein virtuelles Gerät anzulegen, welches dann wie ein echter FTR55 agieren kann. Wenn dem so ist, hätte ich hier dann vielleicht eine Anregung, da die grundsätzliche Idee sehr gut ist: Es wäre gut, wenn man für ein Device/Profil festlegen kann, ob es physisch oder virtuell genutzt wird. Bei virtueller Nutzung kommen dann die entsprechenden Befehle hinzu.

Zitat von: klaus.schauer am 26 Januar 2021, 07:08:46
Falls das mit dem raw-Profil auf Dauer zu umständlich ist, bitte nochmals melden.
Da ich das Raw-Format statisch per Notify versende, ist das aktuell für mich in Ordnung. Gehört für eher in die Kategorie nice to have. Das es aber für roomSensorControl.05 auch funktioniert wäre das natürlich konsistent.

Danke schon mal!
Titel: Antw:Bewegungsmelder-Telegramm (an TF61L) simulieren
Beitrag von: klaus.schauer am 26 Januar 2021, 17:36:08
Zitat von: Flachzange am 26 Januar 2021, 15:59:59
Ich habe hier einige FTR55DSB/TF-TRDB55, bei denen ich mich immer gefragt habe, was die Set-Funktionen bewirken, da sie ja nicht direkt die Werte des FTR verändern können. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe verhält sich das analog zu meinem Anwendungsfall mit dem Bewegungsmelder. Ich kann das Profil roomSensorControl.05 nutzen, um damit ein virtuelles Gerät anzulegen, welches dann wie ein echter FTR55 agieren kann.
Genau, dann benötigt man nur einen Temperatursensor im Raum als Referenzdevice.
Zitat
Es wäre gut, wenn man für ein Device/Profil festlegen kann, ob es physisch oder virtuell genutzt wird. Bei virtueller Nutzung kommen dann die entsprechenden Befehle hinzu.
Dass auch die set-Funktionen angezeigt werden, ist eher historisch bedingt. Im EnOcean-Modul war es immer schon so, dass z. B. beim Profil "switch" auch die set-Funktionen angezeigt werden, auch wenn man das Profil einfach nur zur Anzeige der Schaltertelegramme verwendet. Ich habe das beibehalten und nur bei komplexeren Profilen eine Master-/Slave-Unterscheidung eingebaut. Wäre aber sicherlich auch für andere Profile eine gute Option.
Zitat
Da ich das Raw-Format statisch per Notify versende, ist das aktuell für mich in Ordnung. Gehört für eher in die Kategorie nice to have. Das es aber für roomSensorControl.05 auch funktioniert wäre das natürlich konsistent.
Werde meine ToDo-Liste mal erweitern.
Titel: Antw:Bewegungsmelder-Telegramm (an TF61L) simulieren
Beitrag von: klaus.schauer am 08 Februar 2021, 18:42:30
Bei den Profilen EEP A5-10-02, A5-10-03, A5-10-06 (roomSensorControl.05), EEP A5-10-10, A5-10-12 (roomSensorControl.01) können jetzt die set-Kommandos per Attribut devMode ausgeblendet werden. Die Funktionen stehen per Update zur Verfügung.
Titel: Antw:Bewegungsmelder-Telegramm (an TF61L) simulieren
Beitrag von: Flachzange am 09 Februar 2021, 06:41:07
Das klingt gut. Ich wollte es gerade mal testen, aber es tut sich nichts. Ich nehme an, dass ich devMode=slave setzen muss, um die set-Kommandos auszublenden. In dem Fall ist es roomSensorControl.05:

Internals:
   DEF        01A60BC3
   FUUID      5c476ce8-f33f-fd7e-b7b1-d31c434ebd9add8d
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     117
   NAME       Raumcontroller_Buero
   NR         89
   NTFY_ORDER 50-Raumcontroller_Buero
   STATE      T: 19.0 SPT: 19.5 NR: 0
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 117
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -67
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 8
   TCM_ESP3_0_TIME 2021-02-09 06:37:00
   TYPE       EnOcean
   Helper:
     DBLOG:
       nightReduction:
         logdb:
           TIME       1612849020.84641
           VALUE      0
       setpointTemp:
         logdb:
           TIME       1612849020.84641
           VALUE      19.5
       state:
         logdb:
           TIME       1612849020.84641
           VALUE      T: 19.0 SPT: 19.5 NR: 0
       temperature:
         logdb:
           TIME       1612849020.84641
           VALUE      19.0
   READINGS:
     2018-12-04 18:30:38   block           unlock
     2018-12-04 18:30:38   executeTime     0.0
     2021-02-09 06:37:00   nightReduction  0
     2021-02-09 06:37:00   setpointTemp    19.5
     2021-02-09 06:37:00   state           T: 19.0 SPT: 19.5 NR: 0
     2018-12-04 18:32:07   teach           4BS teach-in accepted EEP A5-10-06 Manufacturer: Eltako
     2021-02-09 06:37:00   temperature     19.0
   helper:
Attributes:
   IODev      TCM_ESP3_0
   devMode    slave
   eep        A5-10-06
   event-min-interval temperature:300
   manufID    00D
   phyLocation Über Bewegungsmelder an Säule
   room       Heizung
   subType    roomSensorControl.05
   teachMethod 4BS


Edit: Irgendwie scheint das Update mir nicht gewirkt zu haben, da auch die Änderungen für signOfLife (anderes Device) nicht funktionieren
Titel: Antw:Bewegungsmelder-Telegramm (an TF61L) simulieren
Beitrag von: Flachzange am 09 Februar 2021, 12:25:00
Update ist jetzt da und funktioniert.

Vielen Dank!
Titel: Antw:Bewegungsmelder-Telegramm (an TF61L) simulieren
Beitrag von: Flachzange am 30 Oktober 2021, 10:05:34
Zitat von: klaus.schauer am 26 Januar 2021, 17:36:08
Option.Werde meine ToDo-Liste mal erweitern.

Hallo Klaus,

ich wollte mal vorsichtig nachfragen, wo Du hier stehst.

Ich glaube mittlerweile einen Fehler in den Eltako Bewegungsmeldern ausgemacht zu haben (motion=on wird nicht sauber gesendet). In der Konsequenz schalten meine Lampen trotz Bewegung aus. Als Workaround würde ich gerne in diesen Fällen ein Bewegttelegramm vom Gateway senden. Dabei würde es mir sehr helfen, wenn die set commands verfügbar wären (idealerweise auch für den Telegrammtyp "halbautomatischer Modus"), weil ich dann nicht für jeden Bewegungsmelder einen weiteren händisch anlegen muss.

Danke und Gruß
Chris
Titel: Antw:Bewegungsmelder-Telegramm (an TF61L) simulieren
Beitrag von: klaus.schauer am 31 Oktober 2021, 16:19:55
Ich habe die Erweiterung bisher nicht weiterverfolgt. Irgendwie klang es so, dass es auch ohne gehen würde. Diverse andere Baustellen hatten und haben bei mit augenblicklich Priorität. Erweiterungen des EnOcean-Moduls habe ich deshalb nicht vorangetrieben.

Ich nehme mich der Sache nun aber in den nächsten Wochen an.
Titel: Antw:Bewegungsmelder-Telegramm (an TF61L) simulieren
Beitrag von: klaus.schauer am 02 November 2021, 06:39:34
Ich habe mir jetzt die Funktion des Bewegungsmelders https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/FBH55SB_30000514-1_dt.pdf (https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/FBH55SB_30000514-1_dt.pdf) angesehen. Die Funktionen kann man durchaus im EnOcean-Modul virtuell abbilden. Ich frage mich nur, was man damit erreichen kann?

Als Vergleich kann man beim Profil roomSensorControl.05 einen Raumkontroller simulieren. Wenn man einen preiswerten Temperatursensor als Referenz verwendet, ist dieses Profil eine gute Alternative zum Gerät an der Wand.

Bei einem virtuellen Bewegungsmelder fallen mir auf Anhieb keine sinnvollen Einsatzgebiete ein. Einen im Raum montierten Bewegungsmelder benötige ich weiterhin. Den könnte ich auch gleich in den Aktor einlernen.

Was soll also mit einen virtuellen Bewegungsmelder zusätzlich erreicht werden?
Welche Reverenzgeräte sollen ausgewertet werden?
Welche Steuerfunktionen und Parameter sind notwendig?
Titel: Antw:Bewegungsmelder-Telegramm (an TF61L) simulieren
Beitrag von: Flachzange am 02 November 2021, 09:20:51
Hallo Klaus,

zunächst einmal danke, dass Du Dir das Thema angeschaut hast. Es gibt hier drei Anwendungsfälle für mich, die alle darauf basieren, dass nur die besonderen TF-Telegrammtypen die Rückfallverzögerung im TF61L auslösen:


Zu Deinen Fragen:

Sicherlich keine Funktionalität für die breite Masse, aber wenn es sich ohne große Stunts umsetzen ließe, wäre das super.

Danke und Gruß
Chris
Titel: Antw:Bewegungsmelder-Telegramm (an TF61L) simulieren
Beitrag von: klaus.schauer am 09 November 2021, 17:27:22
Mit dem morgigen Update steht das neue Profil Presence Sensor (Master) [occupSensor.01 (EEP A5-07-01)] zur Verfügung. Einrichtung über ein inoffizielles EEP:

define <device> EnOcean H5-07-01

Alles weitere im commandref.
Titel: Antw:Bewegungsmelder-Telegramm (an TF61L) simulieren
Beitrag von: Flachzange am 14 November 2021, 13:38:19
Vielen vielen Dank. Ich teste und melde mich dann.
Titel: Antw:Bewegungsmelder-Telegramm (an TF61L) simulieren
Beitrag von: klaus.schauer am 15 November 2021, 06:44:07
Um die Eltako spezifischen Befehle fullyOn und semiOn zu sehen, ist

attr <device> manufID 00D

zu setzen.
Titel: Antw:Bewegungsmelder-Telegramm (an TF61L) simulieren
Beitrag von: Flachzange am 16 November 2021, 06:12:19
Hi Klaus,

hatte ich gesehen, wäre es ggf. sinnvoll das gleich beim autocreate zu setzen?

Detailierte Rückmeldung:

An dieser Stelle nochmal Danke, dass Du diesen Sonderfall umgesetzt hat.
Titel: Antw:Bewegungsmelder-Telegramm (an TF61L) simulieren
Beitrag von: klaus.schauer am 16 November 2021, 17:36:14
Die Wünsche werden mit dem morgigen Update erfüllt.
Titel: Antw:Bewegungsmelder-Telegramm (an TF61L) simulieren
Beitrag von: Flachzange am 20 November 2021, 21:35:35
Fantastisch. Vielen Dank. Ich habe ein bisschen rumgespielt und es sieht alles gut aus.