Hi,
obige Meldung taucht immer wieder auf, gern auch als
FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1376 Error: Didn't get a session ID
Username und PW sind gesetzt. Nach set FritzBox update
verschwindet der Fehler (vorübergehend).
Ich würde daher gern beim Auftauchen o.g. Fehlermeldung automatisch ein "set FritzBox update" auslösen, hab aber keine Idee, wie.
ACHTUNG, geändert: Würde jetzt doch gern dem Fehler auf den Grund gehen, siehe Antwort #6]
Hat jemand einen Tipp für mich?
LG Ingo
Warum postest Du das Problem nicht im richtigen Unterforum zum Thema Fritzbox, damit ggf. die Ursache für das Verhalten beseitigt wird und Du nicht die Auswirkung bekämpfen musst?
Falls Du es doch tun möchtest: ein notify auf die Fehlermeldung (falls sie als event auftaucht) sollte ausreichen.
Wenn es kein Event gibt, sondern nur im fhem Log auftaucht: Attribut readLog beim notify...
...zum Erstellen per Eventmonitor dort dann eben auch FHEM log anklicken...
Gruß, Joachim
Versuche ich, vielen Dank!
Zitat von: is2late am 15 Oktober 2021, 12:20:08
Versuche ich, vielen Dank!
Ich würde ja (immer) die Ursache angehen...
...statt das Symptom zu "bekämpfen"...
Viel Erfolg, Joachim
Ich hätte mal erwartet
a. welche Fritzbox und gegebenenfalls ob Branding und vielleicht noch Providerbox !
b. welche Software/Firmware auf der Box
also meine Fritzbox hat kein Problem mit "Didn't get a session ID" ;)
Na, dann mal an die Ursachenforschung:
Der automatisch vergebene Benutzername ist als BoxUser eingetragen, ebenso das Passwort. Beide funktionieren bei Direkteingabe in der Box.
Dort erscheint unter Ereignisse allerdings folgende Meldung:
Anmeldung des Benutzers admin an der Fritz!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.....(=FHEM) gescheitert (falsches Kennwort)
Wieso admin als Benutzer? Der automatisch angelegte und in FHEM eingetragene Benutzer heißt Fritz5299. Seltsamerweise funktioniert die Anmeldung hin- und wieder doch. Dann lautet die Meldung schlicht
Anmeldung an der Fritz!BOx-benutzeroberfläche von IP-Adresse 192...(=FHEM)
Log:
2021.10.19 09:13:33 2: FRITZBOX FritzBox: Web_OpenCon.4529 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2021.10.19 09:13:33 2: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1376 Error: Didn't get a session ID
FritzBox 7590, aktuelle Version 07.28. Kein Branding, keine Providerbox. Als INTERVALL ist 1200 eingestellt. DEF ist 192.168.178.1
Und hier habe ich ein paar chice neue Fehlermeldungen, die mir alle nichts sagen:
2021.10.19 12:20:08 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_340821954747420 ne csrf_640239805150290 for client WEB_192.168.178.95_60336 / command {AttrVal("FritzBox","boxUser","")}. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2021.10.19 12:20:08 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_340821954747420 ne csrf_640239805150290 for client WEB_192.168.178.95_58266 / command help FRITZBOX. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
Kann sich jemand einen Reim darauf machen?
LG Ingo
1) Bin mir nicht sicher, ob das mit dem ''admin'' user immer funktioniert. Die FritzBox rät einem auch dazu, einen eigenen/anderen Benutzer anzulegen. Ich würde das mal probieren.
2) Hast Du eventuell noch einen Repeater/zweite Fritzbox im selben Netzwerk und in FHEM eingebunden? Es gab da mal ein Problem mit den user/passwort, kann ich Dir raussuchen falls deine Antwort 'ja' ist
3) Du kannst im FHEMWEB device das csrfToken auf einen festen Wert oder auf 'none' einstellen. Bei dir ist das attribut nicht gesetzt. Geh mal in deinem FHEMWEB unten rechts auf ''Device specific help'', dort findest Du folgendes:
csrfToken
If set, FHEMWEB requires the value of this attribute as fwcsrf Parameter for each command. It is used as countermeasure for Cross Site Resource Forgery attacks. If the value is random, then a random number will be generated on each FHEMWEB start. If it is set to the literal string none, no token is expected. Default is random for featurelevel 5.8 and greater, and none for featurelevel below 5.8
Die Fehlermeldung ist das die Verbindung nicht zustandegekommen ist weil der CSRF token nicht stimmt.
Ja aber der CSRF Token sollte nicht mit der FirtzBox Integration zu tuen haben.
Hallo Jamo,
herzlichen Dank für Deine Hilfe!
Al's User ist Fritz5299 eingetragen, nicht admin. Deshalb wundert mich o.g. Fehlermeldung - es sei denn, der automatisvh vergebene User wird auch als admin geführt.
Nein, keine zweite FB im Einsatz.
Was rätst Due mir bezüglich des Token?
LG Ingo
Zitat. Ja aber der CSRF Token sollte nicht mit der FirtzBox Integration zu tuen haben.
Hat es nicht? Frage nur, weil die FB in der Fehlermeldung vorkommt.
Habe bei mir kein Token gesetzt und es Funktioniert mit der Fritte.
Der Tolen ist relevant, wenn HTTP-Anfragen von extern , also außerhalb der FHEM Welt kommen. Wir z.B. per Script Daten abgefragt?
@is2late:
Kannst DU uns bitte mal ein list der FritzBox geben?
Hinweis: Kontrolliere bitte ob User/Passwort drinsteht, dann bitte anonymisieren (NICHT löschen!), bin mir gerade nicht sicher
Ja klar, mache ich sofort. Wie komme ich an das List heran? Auf TYPE FRITZBOX klicken und kopieren? MAC-Adressen können gelöscht werden?
Abfragen von außerhalb erfolgen nicht.
Internals:
APICHECKED 1
DEF 192.168.178.1
FUUID 5ead9f2a-f33f-a080-f6f6-6aa21d1afed131ae
HOST 192.168.178.1
INTERVAL 1200
LUAQUERY 1
M3U_LOCAL ./www/images/FritzBox.m3u
M3U_URL unknown
MODEL FRITZ!Box 7590
NAME FritzBox
NR 165
REMOTE 1
SECPORT 49443
STATE Didn't get a session ID
TELNET 0
TR064 1
TYPE FRITZBOX
WEBCM 0
READINGS:
2021-10-19 13:01:06 alarm1 Wecker 1
2021-10-19 13:01:06 alarm1_state off
2021-10-19 13:01:06 alarm1_target DECT 611
2021-10-19 13:01:06 alarm1_time 17:50
2021-10-19 13:01:06 alarm1_wdays once
2021-10-19 13:01:06 alarm2 Wecker 2
2021-10-19 13:01:06 alarm2_state off
2021-10-19 13:01:06 alarm2_target FON 1
2021-10-19 13:01:06 alarm2_time 00:00
2021-10-19 13:01:06 alarm2_wdays daily
2021-10-19 13:01:06 alarm3 Wecker 3
2021-10-19 13:01:06 alarm3_state off
2021-10-19 13:01:06 alarm3_target FON 1
2021-10-19 13:01:06 alarm3_time 00:00
2021-10-19 13:01:06 alarm3_wdays daily
2021-10-19 13:01:06 box_connect 5
2021-10-19 13:01:06 box_cpuTemp 86
2021-10-19 13:01:06 box_dect on
2021-10-19 13:01:06 box_fwVersion 154.07.28
2021-10-19 13:01:06 box_guestWlan on
2021-10-19 13:01:06 box_guestWlanCount 0
2021-10-19 13:01:06 box_guestWlanRemain -1
2021-10-19 13:01:06 box_ipExtern xxxxxxx
2021-10-19 12:17:41 box_model FRITZ!Box 7590 [avm]
2021-10-19 13:01:06 box_moh default
2021-10-19 13:01:06 box_powerRate 31
2021-10-19 13:01:06 box_rateDown 191.902
2021-10-19 13:01:06 box_rateUp 16.365
2021-10-19 13:01:06 box_stdDialPort allFons
2021-10-19 13:01:06 box_tr064 on
2021-10-19 13:01:06 box_tr069 off
2021-10-19 13:01:06 box_wlanCount 26
2021-10-19 13:01:06 box_wlan_2.4GHz on
2021-10-19 13:01:06 box_wlan_5GHz on
2021-10-19 13:01:06 diversity1 SIP0
2021-10-19 13:01:06 diversity1_dest 015159434626
2021-10-19 13:01:06 diversity1_state off
2021-10-19 13:01:06 diversity2 SIP4
2021-10-19 13:01:06 diversity2_dest 015159434626
2021-10-19 13:01:06 diversity2_state off
2021-10-19 13:01:06 gsm_internet 0
2021-10-19 14:21:04 lastReadout Didn't get a session ID
fhem:
LOCAL 0
definedHost 192.168.178.1
is_double_wlan 1
lastHour 0
modulVersion $Date: 2020-06-06 13:11:54 +0200 (Sat, 06 Jun 2020) $
radioCount 40
sid 17472e16fc721d08
sidTime 0
610:
brand AVM
id 1
model C4
userId 1
helper:
TimerCmd FritzBox.Cmd
TimerReadout FritzBox.Readout
Attributes:
INTERVAL 1200
allowTR064Command 1
boxUser fritz5299
devStateIcon .*on.*off:WLAN_on_gWLAN_off .*on.*on.*:WLAN_on_gWLAN_on WLAN..off.*:WLAN_Status.0
event-on-change-reading .*
icon it_router
room FritzBox
Zitat von: is2late am 19 Oktober 2021, 14:06:29
Hallo Jamo,
herzlichen Dank für Deine Hilfe!
Al's User ist Fritz5299 eingetragen, nicht admin. Deshalb wundert mich o.g. Fehlermeldung - es sei denn, der automatisvh vergebene User wird auch als admin geführt.
Nein, keine zweite FB im Einsatz.
Was rätst Due mir bezüglich des Token?
LG Ingo
Hallo, ich hatte auch Probleme mit dem automatisch generierten User. Habe dann einen neuen User nur für Fhem angelegt und seitdem keine Probleme mehr gehabt.
Grüße Jörg
Zitat von: is2late am 19 Oktober 2021, 14:22:12
Ja klar, mache ich sofort. Wie komme ich an das List heran? Auf TYPE FRITZBOX klicken und kopieren? MAC-Adressen können gelöscht werden?
Abfragen von außerhalb erfolgen nicht.
TYPE FRITZBOX liefert das List.
Hallo Jörg,
List oben in Antwort #12.
Lege gleich mal eine neuen User für FHEM an und berichte dann.
LG Ingo
Hab speziellen User fhem1154 angelegt und set password. Dann update FB (keine Reaktion) und shutdown FHEM, leider auch ohne Reaktion. Ist ja wie verhext!
Log:
2021.10.19 14:40:10 2: FRITZBOX FritzBox: Web_OpenCon.4529 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2021.10.19 14:40:10 2: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1376 Error: Didn't get a session ID
vielleicht mal andere Sonderzeichen ins Passwort?
Hab keine Sonderzeichen drin.... Kurioserweise funktioniert es (bzw hat es mit dem alten User und PW) ja auch hin- und wieder.
OK, ich hatte mit manchen Sonderzeichen auch schon seltsame geht geht nicht Fehler.
nicht mit dem Fritten Modul, aber ein Hinweis war es wert. ;-)
ja klar, danke. Allerdings beinhaltet das PW ein "y". Hab das mal rausgenommen, bleibt aber bei der Fehlermeldung.
Der spezielle für die FritzBox eingerichtete User hat (zur Vollständigkeit erwähnt) alle Berechtigungen bekommen.
Hab jetzt, wie oben von Jamo empfohlen, den Token gesetzt, und zwar auf none, weil ich über hundert http-Aufrufe habe und nicht alle umstellen wollte. Und schwupps- schon herrschte Ruhe im Karton; die Fehlermeldung ist verschwunden.
Vielen herzlichen Dank allen Mitdenkern und Vorschlägern!
LG Ingo
Zu früh gefreut... Die Fehlermeldung bezüglich des Token ist nun zwar verschwunden, es bleibt aber bei
2021.10.19 15:45:54 2: FRITZBOX FritzBox: Web_OpenCon.4529 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2021.10.19 15:45:54 2: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1376 Error: Didn't get a session ID
Was kann ich wohl noch versuchen?
LG
Wie schon gesagt, der Token hat nur etwas zu tuen, wenn Du von außen ans FHEM-Web-Oberfläche gehst. Also z.B: mit einem Script o.Ä. Es hat nicht mit internen http Anfragen zu tuen (es sei denn, Du fragst per http FHEM ab ...)
ich tippe mal auf eine schlechte verbindung zwischen fhem und fritzbox.
zb wlan oder power lan. oder sogar beides.
Hm, beide stehen auf Armlänge voneinander entfernt..... Wireless gut, Internet gut.
ZitatHm, beide stehen auf Armlänge voneinander entfernt.....
was nun? lan verbindung oder nicht?
2021-10-19 13:01:06 box_cpuTemp 86
das ist ja auch krass!
meine 7490 zeigt 52.
vielleicht ist sie auch nur überfordert?
FB und Raspi sind via WLAN verbunden. Soll ich sie mal mit LAN koppeln?
Die Box steht eigentlich frei, wenngleich in einem recht warmen Raum. Aber Du hast Recht, die Temp wirkt hoch.
Kann man herausfinden, was die Box so belastet?
ZitatSoll ich sie mal mit LAN koppeln?
auf alle fälle!
ZitatKann man herausfinden, was die Box so belastet?
vielleicht das:
2021-10-19 13:01:06 box_wlanCount 26
2021-10-19 13:01:06 box_wlan_2.4GHz on
2021-10-19 13:01:06 box_wlan_5GHz on
wie warm ist denn "recht warm"?
Ich arbeite gerade an der Umstellung der Adresse. Erster Test allerdings: Fehlermeldung ist eben verschwunden.
Der Aufstellraum der FB hat so ca 23-24 Grad.
box_wlanCount 26 heisst wohl, dass 26 WLAN-Geräte verbunden sind?
Auf jedem Falle gehörenm Server (und Serverdienste) so weit möglich ins Kabel-Netz, also LAN. Vorallem wenn sie nebeneinander liegen. Wenn nicht benötigt, würde ich beim PI auch WLAN abschalten .. spart etwas strom ...
Kannst Du das mit dem Token bitte mal rückgängig machen? Es sollte nicht ändern ...
Weitere Enttäuschung: Es bleibt auch via LAN bei
2021.10.19 19:42:14 2: FRITZBOX FritzBox: Web_OpenCon.4529 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2021.10.19 19:42:14 2: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1376 Error: Didn't get a session ID
WLAN hab ich jetzt beim R4 abgeschaltet.
Bis Du sicher, dass kein Token-Eintrag (das bedeutet doch wohl ab 5.8: Es wird ein Zufallstoken generiert, daher vermutlich doch vor Eintrag des Token "none" diese Fehlermeldung:
2021.10.19 12:20:08 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_340821954747420 ne csrf_640239805150290 for client WEB_192.168.178.95_60336 / command {AttrVal("FritzBox","boxUser","")}. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2021.10.19 12:20:08 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_340821954747420 ne csrf_640239805150290 for client WEB_192.168.178.95_58266 / command help FRITZBOX. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
Ich probiere es aber gern aus - erledigt. Mit update ist der Session-ID-Fehler jetzt erst einmal verschwunden. Aber ich halte mich jubelmäßig zurück...;-) Das dicke Ende mag noch kommen. Werd berichten.
LG
Welcher Client steckt hinter dieser IP?
192.168.178.95
Btw: Wie vergibst Du eigentlich IPs? Direkt oder "Fest verdrahtet"?
Und zu letzt sicherheitshalber gefragt: Ist FHEm aktuell? Welches Betriebsystem fährst Du?
95 ist mein Hauptrechner. Die allermeisten (und jedenfalls alle wichtigen Adressen incl FHEM, Somfy, HUE etc) sind fest vergeben.
Zzt ist die FB noch ohne Fehlermeldung. Allerdings, jetzt kommt wieder die Token-Fehlermeldung:
021.10.19 20:18:07 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_444081917120333 ne csrf_652257048286068 for client
Doch besser mit Token none?
Schauen wir morgen mal, gleich spielt Dortmund ;-)
LG Ingo
Problem bleibt, ob mit oder ohne Token.
Was kann das bloss sein?!
LG
bleib tapfer trotz 0:4.
wirklich sicher, dass nun nur die lan verbindung genutzt wird?
ich würde mal mit einem lüfter/ventilator die box anpusten, so dass sie vielleicht knapp 60 grad zeigt.
Guten Morgen!
0:4 tut fast so weh wie immer wieder obige Fehlermeldung...
Hab die FB jetzt auf einen kleinen Ständer gestellt, der die Lüftungsschlitze nicht verdeckt und bessere Luftzirkulation ermöglicht. Gibt Kritiken im Netz, die das schlechte Lüftungsmanagement der Box monieren. Temperatur ist gleich mal auf 80 Grad, also um 6 Grad gesunken, Tendenz weiter abkühlend. Seit einer halben Stunde keine neue Fehlermeldung. Dann stieg die Temp leicht auf 81 Grad und die Fehlermeldung poppte erneut auf. Miniventilator unter die Box gestellt, Temp auf 76 Grad gesunken, Fehlermeldung weg...
Es bleibt spannend!
FHEM ist auf neuestem Stand und läuft auf einem Pi4.
LG
Das mit der Temperatur ist mir auch mal aufgefallen bei der FB, ich hatte mal eine 7490 die hat wegen hoher Temperatur den Geist aufgegeben (Dachgeschosswohnung, Sommer). AVM hat mit dann eine neue geschickt, und empfohlen, die FB hinzuhängen. Deswegen habe ich jetzt die FB an die Wand gehängt, mit den Ethernet Anschlüssen nach unten. Damit wird durch die Luft am besten gekühlt.
Wenn DU von Deinem Rechner auf die Weboberfläche gehst, wie machst Du es? Eventuell per hinterlegten Link??
Letzter Stand: Temp 74 Grad, Fehlermeldung wieder da.
Auf die Weboberfläche gehe ich meist per Link vom PC aus (vom Tablet via UI), nur selten per VNC.
Habs eben probiert:
Der alte "Zaubertrick" set update funktionierte diesmal nicht per Link, sehr wohl aber per VNC, obwohl hier zweimal upgedated werden musste, eher die Readings aktualisiert wurden.
Das set update funktioniert hat, war aber wohl Zufall: Eine halbe Stunde später war die Fehlermeldung wieder da und set update funktionierte nicht, auf keinem Weg.
Der Pi4 hat übrigens eine Temp von 56 Grad; sollte okay sein.
LG
ZitatDas mit der Temperatur ist mir auch mal aufgefallen bei der FB, ich hatte mal eine 7490 die hat wegen hoher Temperatur den Geist aufgegeben (Dachgeschosswohnung, Sommer). AVM hat mit dann eine neue geschickt, und empfohlen, die FB hinzuhängen. Deswegen habe ich jetzt die FB an die Wand gehängt, mit den Ethernet Anschlüssen nach unten. Damit wird durch die Luft am besten gekühlt.
Welche Temp hat die FB denn jetzt, Jamo?
box_cpuTemp 70 :-)
Vorher weiss ich allerdings nicht, Raumtemperatur ist 20 Grad.
Wenn Du also bei 70 Grad CPU-Temp keine Probleme hast, müsste das bei meiner Box ja auch zutreffen, soweit denn die Temp die Ursache der Fehlermeldung ist. Also werde ich die CPU-Temp mal auf max 70 Grad bringen und dann mal sehen...
-> So, hab die FB jetzt auf 66 Grad gebracht. Warte auf Fehlermeldung ;-)
...und da ist sie schon: Sobald INTERVALL 1200 ausgelöst wird, heißt es wieder "Didn`t get a session ID".
FB-CPU-Temp 66 Grad und damit wohl unverdächtig. Ich fasse mal zusammen:
- Pi4 über LAN mit FB verbunden, Pi4 WLAN abgeschaltet
- eigener BoxUser mit PW
- allowTR064Command 1
- IPs der Box und des Pi4 sind fix
- ein set update führt nur manchmal dazu, dass tatsächlich upgedated wird. Manchmal bleibt es bei dem Fehler, machmal klappt das Update.
Eine Idee, was ich noch probieren kann? Ist INTERVALL 1200 überhaupt okay?
LG
die probleme beim erneuern der sid können nun eigentlich nicht mehr an der verbindung liegen.
wegen der extremen temp würde ich vermuten, dass die box erheblich zu tun hat.
vielleicht hat der vorgang der sid erneuerung für die box eine sehr niedrige priorität, so dass dieser vorgang häufig zu lange dauert, verzögert wird.
ich würde mal zum testen wlan ganz ausschalten.
sinkt dann die temp, hätte man schon mal einen anhaltspunkt wegen deer belasung der box.
könnte auch nach hinten losgehen, da sich die geräte nicht mehr verbinden können.
interval kannst du ja verkürzen, um schneller ergebnisse zu sehen. belastet natürlich zusätzlich.
ich habe 60s eingestellt.
Naja, der Fehler tritt ja auch bei niedrigen Temperaturen auf, s.o., und AVM schreibt https://service.avm.de/help/de/FRITZ-Box-7590/019p2/hilfe_system_energiestatistik (https://service.avm.de/help/de/FRITZ-Box-7590/019p2/hilfe_system_energiestatistik):
ZitatWenn die Temperaturwerte in der Grafik unterhalb der roten Linie liegen, dann sind diese als unkritisch zu bewerten und der Prozessor arbeitet im zulässigen Bereich. Wichtig: Alle FRITZ!Box-Geräte halten die im FRITZ!Box-Handbuch unter "Technische Daten / Umgebungstemperatur" aufgeführten Temperaturgrenzwerte ein.
Anderswo heisst es, dass für die 7590 70-85 Grad normal sind.
Mit 66 Grad liegt die Box jedenfalls sicher außerhalb des kritischen Bereichs. Der Energiemonitor zeigt zudem, dass der Hauptprozessor im Mittel nur zu 67 % ausgelastet ist; also dürfte auch da noch Spielraum bestehen. Der Arbeitsspeicher ist zu etwa 50 % frei.
Die FB hat also wohl gut zu tun, aber offenbar nicht zu viel.
Aber jetzt kommts:
Hab testweise einen ähnlichen Wert wie Frank bei INTERVALL eingestellt, nämlich 120 statt 1200. Warum auch immer: Aktuell keine Fehlermeldung. Muss natürlich noch beobachtet werden.... Werde berichten.
Keine Ahnung warum, ist aber so ???
INTERVALL ist der Bösewicht. Bis INTERVALL 540 gibt es keine Fehlermeldung. Spätestens bei INTERVALL 600 geht der Ärger los. Was zwischen 540 und 600 liegt, habe ich nicht getestet. Das ganz kurze Intervall 60 jedenfalls scheint der 100 %-Joker zu sein. Falls jemand eine Idee hat, wieso INTERVALL sich so seltsam auswirkt, wäre es sehr interessant, mehr darüber zu hören....
Vielen Dank allen Helfern und Mitdenkern!
LG Ingo
Vielleicht droppt die Box nach 10min die Verbindung. Dannach wen fhem ohne Login abfragen will kracht es.
Nur so ne Idee. Wäre dann aber eigentlich nen Bug im Modul.
Das ist eine Idee. Wäre mal interessant zu erfahren, welches Intervall andere User eingestellt haben und ob es bei ihnen eine Fehlermeldung gibt.
300 - 5min
ich hatte heute extra mal 900s/15min und später dann auch 1200s/20min, immer noch aktuell, eigestellt.
bisher null fehlermeldungen. vielleicht hat auch jede fw/box unterschiedliche sid-verfallszeiten?
mit einstellungen kleiner 9,5min (siehe code) wird das "problem" hier, höchstens unter den tisch gekehrt, weil dann keine neue sid erzeugt wird. bei einem restart wird sie dann wohl irgendwann wieder erscheinen, denke ich. ich sehe im ganzen monat oktober keine meldungen (sicherlich 2 dutzend restarts).
Moin
FB 6591
Intervall : 300
Musste nach Update der Kabelboxe auf V7.27 (gemietet) nur den User mit angeben welcher mir die Box per E-Mail zugeschickt hatte.
Bisher nie Probleme gehabt
Gruß Gerd