SMAWechselrichter leifert keine Werte SBFspot

Begonnen von noanda, 05 März 2016, 16:54:34

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

osid-timo

Hallo,
seit 2 Jahren nutze ich einen RaspiB mit WLAN und Bluetooth Adapter um meinen SMA SB 3000TLST-21 mittels SBFspot ohne Probleme auszulesen

jetzt wollte zum Test meine Installation auf einen Pi3 umziehen, was aber mit meinem Whezzy und Bluetooth nicht klappen wollte, darum habe ich ein
Jessie-lite aufgesetzt und FHEM installiert.
nun kommt mein Problem die Daten werden nur einmalig und nur teilweise ausgelesen

von Hand gestartet erhalte ich:
sudo /opt/fhem/FHEM/smaspot/bin/Release/SBFspot -nocsv -v
SBFspot V3.3.1
Yet another tool to read power production of SMA solar inverters
(c) 2012-2016, SBF (https://sbfspot.codeplex.com)
Compiled for Linux (LE) 32 bit

Commandline Args: -nocsv -v
Reading config '/opt/fhem/FHEM/smaspot/bin/Release/SBFspot.cfg'
Sun Dec 25 11:54:53 2016: INFO: Starting...
sunrise: 08:11
sunset : 16:18
Connecting to 00:80:25:2A:17:5E (1/10)
Initializing...
SUSyID: 125 - SessionID: 883046523 (0x34A2387B)
SMA netID=01
Serial Nr: 7F8DE92A (2140006698)
BT Signal=81.6%
Logon OK
Local Host Time: 25/12/2016 11:54:55
Plant Time     : 25/12/2016 11:54:56 (+1 sec)
TZ offset      : 3600 sec - DST: Off
Last Time Set  : 23/12/2016 09:28:17
Adjusting plant time...
New plant time is now 25/12/2016 11:54:55
SUSyID: 235 - SN: 2140006698
Device Name:      SN: 2140006698
Device Class:     Solar-Wechselrichter
Device Type:      SB 3000TLST-21
Software Version: 02.51.27.R
Serial number:    2140006698
SUSyID: 235 - SN: 2140006698
Device Status:      Ok
SUSyID: 235 - SN: 2140006698
Device Temperature: 24.5°C
SUSyID: 235 - SN: 2140006698
GridRelay Status:      Geschlossen
SUSyID: 235 - SN: 2140006698
Pac max phase 1: 3000W
Pac max phase 2: 3000W
Pac max phase 3: 3000W
SUSyID: 235 - SN: 2140006698
Energy Production:
        EToday: 0.086kWh
        ETotal: 7642.500kWh
        Operation Time: 12702.68h
        Feed-In Time  : 12195.02h
SUSyID: 235 - SN: 2140006698
DC Spot Data:
        String 1 Pdc:   0.058kW - Udc: 338.61V - Idc:  0.173A
        String 2 Pdc:   0.000kW - Udc:   0.00V - Idc:  0.000A
SUSyID: 235 - SN: 2140006698
AC Spot Data:
        Phase 1 Pac :   0.024kW - Uac: 226.37V - Iac:  0.106A
        Phase 2 Pac :   0.000kW - Uac:   0.00V - Iac:  0.000A
        Phase 3 Pac :   0.000kW - Uac:   0.00V - Iac:  0.000A
        Total Pac   :   0.024kW
SUSyID: 235 - SN: 2140006698
Grid Freq. : 49.97Hz
SUSyID: 235 - SN: 2140006698
Current Inverter Time: 25/12/2016 11:54:55
Inverter Wake-Up Time: 25/12/2016 08:37:40
Inverter Sleep Time  : 25/12/2016 11:54:55
********************
* ArchiveDayData() *
********************
startTime = 585EFDF0 -> 25/12/2016 00:00:00
**********************
* ArchiveMonthData() *
**********************
startTime = 584002B0 -> 01/12/2016 12:00:00
Reading events: 2016-Dec-01
Sun Dec 25 11:54:58 2016: INFO: Done.


als Output

was fehlt mein Installation?

ps. auch beim Auslesen meines Easymeter 3QC kommen mit 47_Obis keine regelmäßigen Werte

Gruß Oswald
FHEM Pi3: 1* CUL, 30* Homematic, 10* EnOcean
FHEM Pi3: IR-Lesekopf, BT->SMA
FHEM Pi3: ZHK, 1-wire, 1* VBus   Resol DeltaSol BS

osid-timo

Hallo,
nachdem alle Tipps nicht zum Erfolg geführt haben
habe ich das System mit Jessie nochmals aufgesetzt und mit allen Hinweisen durchkonfiguriert

Jetzt klappen alle Aufrufe und Obis, SMA/SBFSpot und ZHK (eine Heizungssteuerung auf einem 2. Raspi) liefern ihre Daten

nochmals Danke für die Mühe

Gruß Oswald :)
FHEM Pi3: 1* CUL, 30* Homematic, 10* EnOcean
FHEM Pi3: IR-Lesekopf, BT->SMA
FHEM Pi3: ZHK, 1-wire, 1* VBus   Resol DeltaSol BS