[ASC] ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed

Begonnen von Deekay2000, 12 März 2025, 16:32:43

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Deekay2000

Hallo zusammen,

ich habe bei meiner Rolladenautomatisierung ein kurioses Verhalten bemerkt: Wenn ich am Tag den Rolladen manuell herunterfahre, dann das Fenster öffne, fährt der Rolladen automatisch die ASC_Ventilate_Pos korrekt an. Nach Schließen des Fensters wird jedoch nicht auf "lastManual" zurückgefahren, sondern immer geöffnet, obwohl es in ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed anders definiert ist. Kurioserweise wird dann auch immer exakt auf Position 95 gefahren, obwohl ich das nirgendwo so definiert habe. Hier sind die Listings der betroffenen Geräte:

Internals:
   FUUID      5eb82889-f33f-8b89-4d2e-d4a1bcba3a619b3e
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v1.0.0-s29568/2025-01-25
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       Rolladensteuerung
   NOTIFYDEV  Astronomiedaten,Fenster_Arbeitszimmer_Sensor,Fenster_Kueche_Sensor,Rolladen_Arbeitszimmer,Rolladen_Badezimmer,Rolladen_Erker_links,Rolladen_Erker_rechts,Rolladen_Felix,Rolladen_Gast,Rolladen_Kueche,Rolladen_Schiebetuer_links,Rolladen_Schiebetuer_rechts,Rolladen_Wohnzimmer,Rolladensteuerung,global
   NR         116
   NTFY_ORDER 51-Rolladensteuerung
   STATE      window closed at day
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v1.0.0
   eventCount 419
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2025-03-12 16:21:13   Rolladen_Arbeitszimmer_PosValue 95
     2025-03-12 06:00:01   Rolladen_Arbeitszimmer_lastPosValue 40
     2025-03-12 06:00:01   Rolladen_Arbeitszimmer_nextAstroTimeEvent 12.03.2025 - 19:02
     2025-03-12 05:31:48   Rolladen_Badezimmer_PosValue 100
     2025-03-12 05:30:01   Rolladen_Badezimmer_lastPosValue 100
     2025-03-12 05:30:01   Rolladen_Badezimmer_nextAstroTimeEvent 12.03.2025 - 19:02
     2025-03-12 06:01:08   Rolladen_Erker_links_PosValue 100
     2025-03-12 06:00:01   Rolladen_Erker_links_lastPosValue 100
     2025-03-12 06:00:01   Rolladen_Erker_links_nextAstroTimeEvent 12.03.2025 - 19:02
     2025-03-12 06:01:42   Rolladen_Erker_rechts_PosValue 100
     2025-03-12 06:00:01   Rolladen_Erker_rechts_lastPosValue 100
     2025-03-12 06:00:01   Rolladen_Erker_rechts_nextAstroTimeEvent 12.03.2025 - 19:02
     2025-03-12 07:21:55   Rolladen_Felix_PosValue 100
     2025-03-12 07:30:01   Rolladen_Felix_lastPosValue 100
     2025-03-12 07:30:01   Rolladen_Felix_nextAstroTimeEvent 12.03.2025 - 19:00
     2025-03-12 07:20:39   Rolladen_Gast_PosValue 100
     2025-03-12 07:30:01   Rolladen_Gast_lastPosValue 100
     2025-03-12 07:30:01   Rolladen_Gast_nextAstroTimeEvent 12.03.2025 - 19:02
     2025-03-12 16:13:44   Rolladen_Kueche_PosValue 100
     2025-03-12 06:00:01   Rolladen_Kueche_lastPosValue 10
     2025-03-12 06:00:01   Rolladen_Kueche_nextAstroTimeEvent 12.03.2025 - 19:02
     2025-03-12 06:02:54   Rolladen_Schiebetuer_links_PosValue 100
     2025-03-12 06:00:01   Rolladen_Schiebetuer_links_lastPosValue 100
     2025-03-12 06:00:01   Rolladen_Schiebetuer_links_nextAstroTimeEvent 12.03.2025 - 19:02
     2025-03-12 06:03:29   Rolladen_Schiebetuer_rechts_PosValue 100
     2025-03-12 06:00:01   Rolladen_Schiebetuer_rechts_lastPosValue 100
     2025-03-12 06:00:01   Rolladen_Schiebetuer_rechts_nextAstroTimeEvent 12.03.2025 - 19:02
     2025-03-12 06:02:08   Rolladen_Wohnzimmer_PosValue 100
     2025-03-12 06:00:01   Rolladen_Wohnzimmer_lastPosValue 100
     2025-03-12 06:00:01   Rolladen_Wohnzimmer_nextAstroTimeEvent 12.03.2025 - 19:02
     2025-02-12 19:07:50   ascEnable       on
     2020-06-02 07:38:08   controlShading  off
     2020-05-10 18:15:05   hardLockOut     off
     2025-02-08 18:17:34   partyMode       off
     2025-03-10 13:08:57   room_Rollaeden  Rolladen_Arbeitszimmer,Rolladen_Badezimmer,Rolladen_Erker_links,Rolladen_Erker_rechts,Rolladen_Felix,Rolladen_Gast,Rolladen_Kueche,Rolladen_Schiebetuer_links,Rolladen_Schiebetuer_rechts,Rolladen_Wohnzimmer
     2020-05-10 18:15:05   selfDefense     off
     2025-03-12 16:21:13   state           window closed at day
     2020-05-11 08:36:13   sunriseTimeWeHoliday on
     2025-03-10 13:08:57   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rolladen_Arbeitszimmer
       Rolladen_Badezimmer
       Rolladen_Erker_links
       Rolladen_Erker_rechts
       Rolladen_Felix
       Rolladen_Gast
       Rolladen_Kueche
       Rolladen_Schiebetuer_links
       Rolladen_Schiebetuer_rechts
       Rolladen_Wohnzimmer
   hmccu:
   monitoredDevs:
     Astronomiedaten:
       Rolladensteuerung ASC_twilightDevice
     Fenster_Arbeitszimmer_Sensor:
       Rolladen_Arbeitszimmer ASC_WindowRec
     Fenster_Kueche_Sensor:
       Rolladen_Kueche ASC_WindowRec
     Rolladen_Arbeitszimmer:
     Rolladen_Badezimmer:
     Rolladen_Erker_links:
     Rolladen_Erker_rechts:
     Rolladen_Felix:
     Rolladen_Gast:
     Rolladen_Kueche:
     Rolladen_Schiebetuer_links:
     Rolladen_Schiebetuer_rechts:
     Rolladen_Wohnzimmer:
Attributes:
   ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
   ASC_debug  1
   ASC_expert 1
   ASC_freezeTemp -5
   ASC_tempSensor Feinstaubsensor:temperature
   ASC_twilightDevice Astronomiedaten
   DbLogExclude .*
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   group      Rolladensteuerung
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Rolläden
   verbose    3

Internals:
   DEF        001120C9A859FD  sd=3.LEVEL cd=4.LEVEL
   FUUID      67a3789a-f33f-8b89-4dea-6e0c5ff0774038c8
   IODev      CCU3
   NAME       Rolladen_Arbeitszimmer
   NR         291
   STATE      95
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    001120C9A859FD
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Rolladen_Arbeitszimmer
   ccurolectrl SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
   ccurolestate SHUTTER_TRANSMITTER
   ccusubtype BROLL
   ccutype    HmIP-BROLL
   eventCount 242
   firmware   1.10.16
   readonly   no
   READINGS:
     2025-03-12 16:21:13   3.ACTIVITY_STATE STABLE
     2025-03-12 16:21:13   3.LEVEL         95
     2025-03-12 16:21:13   3.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2025-03-12 16:21:13   3.PROCESS       STABLE
     2025-03-12 16:21:13   3.SECTION       
     2025-03-12 16:21:13   3.SECTION_STATUS UNKNOWN
     2025-03-10 13:09:21   3.SELF_CALIBRATION_RESULT false
     2025-03-12 16:21:13   4.ACTIVITY_STATE STABLE
     2025-03-12 16:21:13   4.LEVEL         95
     2025-03-12 16:21:13   4.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2025-03-12 16:21:13   4.PROCESS       STABLE
     2025-03-12 16:21:13   4.SECTION       4
     2025-03-12 16:21:13   4.SECTION_STATUS NORMAL
     2025-02-05 18:24:57   ASC_Enable      on
     2025-03-12 16:21:14   ASC_ShuttersLastDrive window closed at day
     2025-03-12 06:00:01   ASC_Time_DriveDown 12.03.2025 - 19:02
     2025-03-12 06:00:01   ASC_Time_DriveUp 13.03.2025 - 06:00
     2025-03-10 13:08:57   IODev           CCU3
     2025-03-12 16:21:13   activity        alive
     2025-03-10 13:08:57   associatedWith  Rolladensteuerung
     2025-03-12 16:21:13   control         95
     2025-03-12 16:21:14   devstate        ok
     2025-03-12 16:21:14   hmstate         95
     2025-03-12 16:21:13   level           95
     2025-03-10 19:05:31   old_pct         11
     2025-03-12 16:21:13   pct             95
     2025-03-12 16:21:13   rssidevice      -57
     2025-03-12 16:21:00   rssipeer        -59
     2025-03-12 16:21:13   state           95
     2025-03-10 13:09:21   voltage         0.0
   hmccu:
     channels   8
     defCDP     4.LEVEL
     defSDP     3.LEVEL
     detect     0
     devspec    001120C9A859FD
     forcedev   0
     nodefaults 1
     role       0:MAINTENANCE,1:KEY_TRANSCEIVER,2:KEY_TRANSCEIVER,3:SHUTTER_TRANSMITTER,4:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,5:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,6:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,7:BLIND_WEEK_PROFILE
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get       
       set        calibrate:START,STOP pct open:noArg oldLevel:noArg stop:noArg close:noArg toggle:noArg up down
     control:
       chn        4
       dpt        LEVEL
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       24.0
           ONVAL      23.0
           OSVAL      23.0
           OVAL       23.0
           SVAL       24.0
           VAL        24.0
       0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_OVERLOAD:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       1
           SVAL       true
           VAL        1
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       0.000000
           SVAL       0.0
           VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -57
           ONVAL      -64
           OSVAL      -64
           OVAL       -64
           SVAL       -57
           VAL        -57
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -59
           ONVAL      -55
           OSVAL      -55
           OVAL       -55
           SVAL       -59
           VAL        -59
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       3.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      1
           OSVAL      UP
           OVAL       1
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       3.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       95
           ONVAL      40.5
           OSVAL      40.5
           OVAL       0.405
           SVAL       95
           VAL        0.95
       3.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       3.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      1
           OSVAL      NOT_STABLE
           OVAL       1
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       3.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       
           SVAL       
           VAL       
       3.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       1
           SVAL       UNKNOWN
           VAL        1
       3.SELF_CALIBRATION_RESULT:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       4.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      1
           OSVAL      UP
           OVAL       1
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       4.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       95
           ONVAL      40
           OSVAL      40
           OVAL       0.4
           SVAL       95
           VAL        0.95
       4.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       4.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      1
           OSVAL      NOT_STABLE
           OVAL       1
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       4.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       4
           ONVAL      3
           OSVAL      3
           OVAL       3
           SVAL       4
           VAL        4
       4.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       5.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           OVAL       0.000000
           SVAL       closed
           VAL        0.0
       5.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       5.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       5.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       6.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       6.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           OVAL       0.000000
           SVAL       closed
           VAL        0.0
       6.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       6.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       6.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
     roleChannels:
       BLIND_WEEK_PROFILE 7
       KEY_TRANSCEIVER 1,2
       MAINTENANCE 0
       SHUTTER_TRANSMITTER 3
       SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER 4,5,6
     roleCmds:
       get:
       set:
         calibrate:
           channel    3
           ps         VALUES
           role       SHUTTER_TRANSMITTER
           rpc        0
           subcount   1
           syntax     V:SELF_CALIBRATION:#Mode
           usage      calibrate {STOP,START}
           subcmd:
             000:
               args       STOP,START
               dpt        SELF_CALIBRATION
               fnc       
               max        1
               min        0
               parname    Mode
               partype    1
               ps         VALUES
               scn        000
               type       ENUM
               unit       
               look:
                 START      1
                 STOP       0
         close:
           channel    4
           ps         VALUES
           role       SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
           rpc        0
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:0
           usage      close
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        LEVEL
               fnc       
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               type       FLOAT
               unit       100%
         down:
           channel    4
           ps         VALUES
           role       SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
           rpc        0
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=-20
           usage      down [delta]
           subcmd:
             000:
               args       -20
               dpt        LEVEL
               fnc       
               max        1.01
               min        0.0
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               type       FLOAT
               unit       100%
         oldLevel:
           channel    4
           ps         VALUES
           role       SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
           rpc        0
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:1.005
           usage      oldLevel
           subcmd:
             000:
               args       1.005
               dpt        LEVEL
               fnc       
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               type       FLOAT
               unit       100%
         open:
           channel    4
           ps         VALUES
           role       SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
           rpc        0
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:100
           usage      open
           subcmd:
             000:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc       
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               type       FLOAT
               unit       100%
         pct:
           channel    4
           ps         VALUES
           role       SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
           rpc        0
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?level
           usage      pct level
           subcmd:
             000:
               args       
               dpt        LEVEL
               fnc       
               max        1.01
               min        0.0
               parname    level
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               type       FLOAT
               unit       100%
         stop:
           channel    4
           ps         VALUES
           role       SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
           rpc        0
           subcount   1
           syntax     V:STOP:1
           usage      stop
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        STOP
               fnc       
               max        1
               min        0
               parname    STOP
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               type       ACTION
               unit       
         toggle:
           channel    4
           ps         VALUES
           role       SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
           rpc        0
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:0,100
           usage      toggle
           subcmd:
             000:
               args       0,100
               dpt        LEVEL
               fnc       
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               type       FLOAT
               unit       100%
         up:
           channel    4
           ps         VALUES
           role       SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
           rpc        0
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=+20
           usage      up [delta]
           subcmd:
             000:
               args       +20
               dpt        LEVEL
               fnc       
               max        1.01
               min        0.0
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               type       FLOAT
               unit       100%
     state:
       chn        3
       dpt        LEVEL
Attributes:
   ASC        2
   ASC_BlockingTime_afterManual 10
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_DelayStart 210
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Sleep_Pos 11
   ASC_Time_Down_Early 18:00
   ASC_Time_Down_Late 23:30
   ASC_Time_Up_Early 06:00
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
   ASC_Up     time
   ASC_Ventilate_Pos 40
   ASC_WindowRec Fenster_Arbeitszimmer_Sensor
   ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed lastManual
   DbLogExclude .*
   alias      Rolladen Arbeitszimmer
   ccureadingfilter 1,2,3,4..*
   cmdIcon    open:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual close:fts_shutter_down
   event-on-change-reading .*
   group      Rolladen
   room       Rolläden
   sortby     07
   substexcl  pct
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     open:close:stop:pct
   widgetOverride pct:100,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

Ich habe mal Debug aktiviert und folgenden Output erhalten:

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:19:22 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo Rolladen_Arbeitszimmer wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
          '3.ACTIVITY_STATE: DOWN',
          'state: 95.5',
          '3.LEVEL: 95.5',
          'pct: 95.5',
          'level: 95.5',
          '3.PROCESS: NOT_STABLE',
          'hmstate: 95.5'
        ];


ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:19:22 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = '3.ACTIVITY_STATE: DOWN state: 95.5 3.LEVEL: 95.5 pct: 95.5 level: 95.5 3.PROCESS: NOT_STABLE hmstate: 95.5';


ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:19:22 - EventProcessingShutters: Rolladen_Arbeitszimmer - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von ::gettimeofday: 1741792762 Last Position Timestamp: 1741792569 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 40 aktuelle Position: 95.5

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:19:22 - FnIsDay: Rolladen_Arbeitszimmer Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:19:22 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:19:22 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:19:44 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo Rolladen_Arbeitszimmer wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
          '3.PROCESS: STABLE',
          'state: closed',
          '3.LEVEL: closed',
          'pct: 0',
          'level: closed',
          '3.ACTIVITY_STATE: STABLE',
          'hmstate: closed'
        ];


ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:19:44 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = '3.PROCESS: STABLE state: closed 3.LEVEL: closed pct: 0 level: closed 3.ACTIVITY_STATE: STABLE hmstate: closed';


ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:19:44 - EventProcessingShutters: Rolladen_Arbeitszimmer - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von ::gettimeofday: 1741792784 Last Position Timestamp: 1741792569 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 40 aktuelle Position: 0

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:19:44 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:19:44 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:02 - EventProcessingWindowRec: Rolladen_Arbeitszimmer - RECEIVED EVENT: state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:02 - EventProcessingWindowRec: Rolladen_Arbeitszimmer - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted:1 QueryShuttersPosWinRecComfort: 1

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:02 - FnSetCmdFn: Rolladen_Arbeitszimmer - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 40. Grund der Fahrt: ventilate - window open

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:02 - FnSetDriveCmd: Rolladen_Arbeitszimmer - NICHT versetztes fahren

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:02 - FnSetDriveCmd: Rolladen_Arbeitszimmer - NoDelay: JA

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:03 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo Rolladen_Arbeitszimmer wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
          '3.ACTIVITY_STATE: UP',
          '3.PROCESS: NOT_STABLE',
          'state: 1.5',
          '3.LEVEL: 1.5',
          'pct: 1.5',
          'level: 1.5',
          'hmstate: 1.5'
        ];


ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:03 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = '3.ACTIVITY_STATE: UP 3.PROCESS: NOT_STABLE state: 1.5 3.LEVEL: 1.5 pct: 1.5 level: 1.5 hmstate: 1.5';


ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:03 - EventProcessingShutters: Rolladen_Arbeitszimmer - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von ::gettimeofday: 1741792803 Last Position Timestamp: 1741792802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 1.5

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:03 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:03 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:12 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo Rolladen_Arbeitszimmer wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
          '3.ACTIVITY_STATE: STABLE',
          'state: 40',
          '3.LEVEL: 40',
          'pct: 40',
          'level: 40',
          '3.PROCESS: STABLE',
          'hmstate: 40'
        ];


ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:12 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = '3.ACTIVITY_STATE: STABLE state: 40 3.LEVEL: 40 pct: 40 level: 40 3.PROCESS: STABLE hmstate: 40';


ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:12 - EventProcessingShutters: Rolladen_Arbeitszimmer - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von ::gettimeofday: 1741792812 Last Position Timestamp: 1741792802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 40

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:12 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:12 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:59 - EventProcessingWindowRec: Rolladen_Arbeitszimmer - RECEIVED EVENT: state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:59 - EventProcessingWindowRec: Rolladen_Arbeitszimmer - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort: 1

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:59 - FnIsDay: Rolladen_Arbeitszimmer Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:59 - FnIsDay: Rolladen_Arbeitszimmer Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:59 - EventProcessingWindowRec: Rolladen_Arbeitszimmer Event Closed

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:59 - FnIsDay: Rolladen_Arbeitszimmer Allgemein: 1

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:59 - FnSetCmdFn: Rolladen_Arbeitszimmer - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 40, Zielposition: 95. Grund der Fahrt: window closed at day

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:59 - FnSetDriveCmd: Rolladen_Arbeitszimmer - NICHT versetztes fahren

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:20:59 - FnSetDriveCmd: Rolladen_Arbeitszimmer - NoDelay: JA

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:21:00 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo Rolladen_Arbeitszimmer wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
          'state: 40.5',
          '3.LEVEL: 40.5',
          'pct: 40.5',
          'level: 40.5',
          '3.PROCESS: NOT_STABLE',
          '3.ACTIVITY_STATE: UP',
          'hmstate: 40.5'
        ];


ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:21:00 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = 'state: 40.5 3.LEVEL: 40.5 pct: 40.5 level: 40.5 3.PROCESS: NOT_STABLE 3.ACTIVITY_STATE: UP hmstate: 40.5';


ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:21:00 - EventProcessingShutters: Rolladen_Arbeitszimmer - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von ::gettimeofday: 1741792860 Last Position Timestamp: 1741792859 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 40 aktuelle Position: 40.5

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:21:00 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:21:00 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:21:13 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo Rolladen_Arbeitszimmer wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
          '3.ACTIVITY_STATE: STABLE',
          'state: 95',
          '3.LEVEL: 95',
          'pct: 95',
          'level: 95',
          '3.PROCESS: STABLE',
          'hmstate: 95'
        ];


ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:21:13 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = '3.ACTIVITY_STATE: STABLE state: 95 3.LEVEL: 95 pct: 95 level: 95 3.PROCESS: STABLE hmstate: 95';


ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:21:13 - EventProcessingShutters: Rolladen_Arbeitszimmer - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von ::gettimeofday: 1741792873 Last Position Timestamp: 1741792859 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 40 aktuelle Position: 95

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:21:13 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!

ASC_DEBUG!!! 2025.03.12 16:21:13 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.

Habe ich eventuell Tomaten auf den Augen?