FHEM Forum

Verschiedenes => Bastelecke => Thema gestartet von: dougie am 21 Dezember 2012, 13:47:32

Titel: Problem mit Klingelsignalerkennung FS20 KSE
Beitrag von: dougie am 21 Dezember 2012, 13:47:32
Die FS20 KSE hat einen Design-Fehler im Schaltplan und neigt daher sehr zum "Prellen".

Problem: der Puffer-Kondensator C7 ist ohne Funktion. Direkt an der Basis von T1 kann er sich maximal auf 0,7V aufladen und puffert somit gar nichts.
Man muss die Leiterbahn zur Basis des Transistors mit nem scharfen Messer auftrennen, und einen Widerstand einlöten, damit sich der Elko aufladen, und seine Ladung dann langsam an den Transistor abgeben kann.
Mit den angegebenen Werten funktioniert das bei mir einwandfrei.


(siehe Anhang / see attachement)


VG
Ralf