[gelöst] Problem mit ZWave FIBARO System FGBS222 Smart Implant

Begonnen von Schneewa, 26 August 2019, 11:36:06

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Schneewa

Hi all,
Ich muss leider das Thema "Problem mit ZWave FIBARO System FGBS222 Smart Implant" nochmal aufgreifen. https://forum.fhem.de/index.php/topic,102248.msg958582.html#msg958582

Ich benutze meinen FGBS222 für einen 10V Eingang.

Leider bekomme ich keine Daten im Fhem angezeigt
Die Eingaben von Krikan hätte ich soweit durchgeführt - leider kein Erfolg  :-[

Readings

assocGroup_1
Max 1 Nodes
2019-08-26 11:14:40
assocGroup_2
Max 5 Nodes
2019-08-26 11:14:40
assocGroup_3
Max 5 Nodes
2019-08-26 11:14:40
assocGroups
3
2019-08-26 11:14:40
associatedWith
ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56.01,ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56.02,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_56.03,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_56.04,ZWave_SWITCH_BINARY_56.05,ZWave_SWITCH_BINARY_56.06,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_56.07
2019-08-26 11:07:36
configAnalogInputsMinimalChangeTo63
5
2019-08-26 11:16:29
configAnalogInputsPeriodicalReports
60
2019-08-26 11:16:29
configExternalSensorsMinimalChangeTo67
5
2019-08-26 11:16:30
configExternalSensorsPeriodicalReports
0
2019-08-26 11:16:30
configInput1DelayOfAlarmCancellation
0
2019-08-26 11:16:30
configInput1OperatingMode
AnalogInputWithoutInternalPullUp
2019-08-26 11:16:30
configInput1Sensitivity
10
2019-08-26 11:16:31
configInput1SentScenes
0
2019-08-26 11:16:31
configInput1ValueSentTo2ndAssociation47
255
2019-08-26 11:16:32
configInput1ValueSentTo2ndAssociation49
0
2019-08-26 11:16:32
configInput2DelayOfAlarmCancellation
0
2019-08-26 11:16:32
configInput2OperatingMode
MonostableButton
2019-08-26 11:16:32
configInput2Sensitivity
10
2019-08-26 11:16:33
configInput2SentScenes
0
2019-08-26 11:16:33
configInput2ValueSentTo3rdAssociation52
255
2019-08-26 11:16:33
configInput2ValueSentTo3rdAssociation54
0
2019-08-26 11:16:33
configInputsOrientation
DefaultIN11stInputIN22ndInput
2019-08-26 11:16:33
configInternalTemperatureSensor66
0
2019-08-26 11:16:34
configInternalTemperatureSensorMinimal65
5
2019-08-26 11:16:34
configOutput1AutoOff
0
2019-08-26 11:16:34
configOutput1LogicOfOperation
contactsNormallyOpen
2019-08-26 11:16:35
configOutput2AutoOff
0
2019-08-26 11:16:35
configOutput2LogicOfOperation
contactsNormallyOpen
2019-08-26 11:16:35
configOutputsOrientation
DefaultOUT11stOutputOUT22nd0
2019-08-26 11:16:35
mcCapability_01
ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2019-08-26 11:05:19
mcCapability_02
ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2019-08-26 11:05:21
mcCapability_03
ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2019-08-26 11:05:22
mcCapability_04
ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2019-08-26 11:05:23
mcCapability_05
ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2019-08-26 11:05:25
mcCapability_06
ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2019-08-26 11:05:26
mcCapability_07
ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2019-08-26 11:05:27
mcEndpoints
total 7, different
2019-08-26 11:05:19
mcaGroups
3
2019-08-26 11:09:54
mca_1
Max 1 Nodes ZWDongle_1:0
2019-08-26 11:09:54
mca_2
Max 5 Nodes ZWDongle_1:1
2019-08-26 11:09:54
mca_3
Max 5 Nodes ZWDongle_1:2
2019-08-26 11:09:54
model
FIBARO System FGBS222 Smart Implant
2019-08-26 11:05:18
modelConfig
fibaro/fgbs222.xml
2019-08-26 11:05:18
modelId
010f-0502-1000
2019-08-26 11:05:18
state
configAnalogInputsPeriodicalReports 60
2019-08-26 11:16:23
timeToAck
0.056
2019-08-26 11:16:35
transmit
OK


logfile

2019.08.26 11:09:02 3: ZWave set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 associationDel 1 1
2019.08.26 11:09:17 3: ZWave set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 mcaAdd 1 0 1 0
2019.08.26 11:09:29 3: ZWave set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 mcaAdd 2 0 1 1
2019.08.26 11:09:39 3: ZWave set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 mcaAdd 3 0 1 2
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configAnalogInputsMinimalChangeTo63
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configAnalogInputsPeriodicalReports
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configExternalSensorsMinimalChangeTo67
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configExternalSensorsPeriodicalReports
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1DelayOfAlarmCancellation
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1OperatingMode
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1Sensitivity
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1SentScenes
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1ValueSentTo2ndAssociation47
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1ValueSentTo2ndAssociation49
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2DelayOfAlarmCancellation
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2OperatingMode
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2Sensitivity
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2SentScenes
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2ValueSentTo3rdAssociation52
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2ValueSentTo3rdAssociation54
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInputsOrientation
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInternalTemperatureSensor66
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInternalTemperatureSensorMinimal65
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configOutput1AutoOff
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configOutput1LogicOfOperation
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configOutput2AutoOff
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configOutput2LogicOfOperation
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configOutputsOrientation
2019.08.26 11:09:52 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 mcaGroupings
2019.08.26 11:09:54 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 mca 1
2019.08.26 11:09:54 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 mca 2
2019.08.26 11:09:54 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 mca 3
2019.08.26 11:14:22 3: ZWave set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configAnalogInputsPeriodicalReports 60
2019.08.26 11:14:39 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 associationGroups
2019.08.26 11:14:40 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 association 1
2019.08.26 11:14:40 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 association 2
2019.08.26 11:14:40 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 association 3
2019.08.26 11:16:23 3: ZWave set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configAnalogInputsPeriodicalReports 60
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configAnalogInputsMinimalChangeTo63
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configAnalogInputsPeriodicalReports
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configExternalSensorsMinimalChangeTo67
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configExternalSensorsPeriodicalReports
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1DelayOfAlarmCancellation
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1OperatingMode
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1Sensitivity
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1SentScenes
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1ValueSentTo2ndAssociation47
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1ValueSentTo2ndAssociation49
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2DelayOfAlarmCancellation
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2OperatingMode
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2Sensitivity
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2SentScenes
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2ValueSentTo3rdAssociation52
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2ValueSentTo3rdAssociation54
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInputsOrientation
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInternalTemperatureSensor66
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInternalTemperatureSensorMinimal65
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configOutput1AutoOff
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configOutput1LogicOfOperation
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configOutput2AutoOff
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configOutput2LogicOfOperation
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configOutputsOrientation



hat noch wer von den Experten eine Idee? Mir wäre da sehr geholfen

besten Dank

krikan

ZitatIch benutze meinen FGBS222 für einen 10V Eingang.

Leider bekomme ich keine Daten im Fhem angezeigt
Wenn gar keine Daten kommen, ist denn die Verkabelung korrekt?   "2-wire 0-10V sensor" erfordert nach meinem Verständnis des Handbuches einen "pull-up resistor".

Kannst Du bitte die geposteten Readings durch die Ausgabe von "list ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56" ersetzen.

Gruß, Christian

Schneewa

#2
Hi Krikan

Anbei die Ausgabe

Internals:
   DEF        f0a1628c 56
   FUUID      5d63a0be-f33f-70d9-ea43-8c6801be4232905e
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     104
   NAME       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56
   NR         2975
   STATE      configInternalTemperatureSensor66 60
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 104
   ZWDongle_1_RAWMSG 00040038057006190100
   ZWDongle_1_TIME 2019-08-26 12:07:35
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56.01,ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56.02,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_56.03,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_56.04,ZWave_SWITCH_BINARY_56.05,ZWave_SWITCH_BINARY_56.06,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_56.07
   homeId     f0a1628c
   isWakeUp   
   lastMsgSent 1566814055.24114
   nodeIdHex  38
   READINGS:
     2019-08-26 11:14:40   assocGroup_1    Max 1 Nodes
     2019-08-26 11:14:40   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2019-08-26 11:14:40   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2019-08-26 11:14:40   assocGroups     3
     2019-08-26 11:07:36   associatedWith  ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56.01,ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56.02,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_56.03,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_56.04,ZWave_SWITCH_BINARY_56.05,ZWave_SWITCH_BINARY_56.06,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_56.07
     2019-08-26 12:07:27   configAnalogInputsMinimalChangeTo63 1
     2019-08-26 12:07:28   configAnalogInputsPeriodicalReports 60
     2019-08-26 12:07:30   configExternalSensorsMinimalChangeTo67 5
     2019-08-26 12:02:58   configExternalSensorsPeriodicalReports 0
     2019-08-26 12:07:30   configInput1DelayOfAlarmCancellation 0
     2019-08-26 12:07:30   configInput1OperatingMode AnalogInputWithoutInternalPullUp
     2019-08-26 12:07:30   configInput1Sensitivity 10
     2019-08-26 12:07:31   configInput1SentScenes 0
     2019-08-26 12:07:31   configInput1ValueSentTo2ndAssociation47 255
     2019-08-26 12:07:31   configInput1ValueSentTo2ndAssociation49 0
     2019-08-26 12:07:31   configInput2DelayOfAlarmCancellation 0
     2019-08-26 12:07:32   configInput2OperatingMode MonostableButton
     2019-08-26 12:07:32   configInput2Sensitivity 10
     2019-08-26 12:07:32   configInput2SentScenes 0
     2019-08-26 12:07:33   configInput2ValueSentTo3rdAssociation52 255
     2019-08-26 12:07:33   configInput2ValueSentTo3rdAssociation54 0
     2019-08-26 12:07:33   configInputsOrientation DefaultIN11stInputIN22ndInput
     2019-08-26 12:07:33   configInternalTemperatureSensor66 60
     2019-08-26 12:07:34   configInternalTemperatureSensorMinimal65 5
     2019-08-26 12:07:34   configOutput1AutoOff 0
     2019-08-26 12:07:34   configOutput1LogicOfOperation contactsNormallyOpen
     2019-08-26 12:07:35   configOutput2AutoOff 0
     2019-08-26 12:07:35   configOutput2LogicOfOperation contactsNormallyOpen
     2019-08-26 12:07:35   configOutputsOrientation DefaultOUT11stOutputOUT22nd0
     2019-08-26 11:05:19   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2019-08-26 11:05:21   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2019-08-26 11:05:22   mcCapability_03 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2019-08-26 11:05:23   mcCapability_04 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2019-08-26 11:05:25   mcCapability_05 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2019-08-26 11:05:26   mcCapability_06 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2019-08-26 11:05:27   mcCapability_07 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2019-08-26 11:05:19   mcEndpoints     total 7, different
     2019-08-26 11:09:54   mcaGroups       3
     2019-08-26 11:09:54   mca_1           Max 1 Nodes ZWDongle_1:0
     2019-08-26 11:09:54   mca_2           Max 5 Nodes ZWDongle_1:1
     2019-08-26 11:09:54   mca_3           Max 5 Nodes ZWDongle_1:2
     2019-08-26 11:05:18   model           FIBARO System FGBS222 Smart Implant
     2019-08-26 11:05:18   modelConfig     fibaro/fgbs222.xml
     2019-08-26 11:05:18   modelId         010f-0502-1000
     2019-08-26 12:07:19   state           configInternalTemperatureSensor66 60
     2019-08-26 12:07:35   timeToAck       0.114
     2019-08-26 12:07:35   transmit        OK
Attributes:
   IODev      ZWDongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 CENTRAL_SCENE SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL CONFIGURATION CRC_16_ENCAP ALARM PROTECTION FIRMWARE_UPDATE_MD SUPERVISION APPLICATION_STATUS
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:8 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 CENTRAL_SCENE:3 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:4 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SENSOR_MULTILEVEL:11 SUPERVISION:1 SWITCH_BINARY:1 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2


Ich verwende die 3-Wire Lösung  - Anbei meine Verkabelung
Am gelben Draht stehen ca. 5V an. Der FGBS222 ist mit 24VDC versorgt

Besten dank für die schnelle Antwort

Schneewa


krikan

Kommen denn Daten, wenn Du bei den Endpoint-Devices 3 und 4 jeweils folgenden Befehl absetzt:
get <device> smStatus
Welche?
Ändert sich das bei Sensoränderungen?

Gruß, Christian

Schneewa

#5
Ja, die Daten kommen an - Sorry mein Fehler  :-[

Habe immer auf das Endpoint-Device 01 geachtet.

Vielen Dank - Thema gelöst

krikan

#6
Prima, dass es läuft.

Ergänzend:
In Deinem Fall sollten nach meinem Verständnis die Assoziationen
     2019-08-26 11:09:54   mca_2           Max 5 Nodes ZWDongle_1:1
     2019-08-26 11:09:54   mca_3           Max 5 Nodes ZWDongle_1:2

überflüssig sein.

Es müsste genügen:
set <MainDevice> mcaAdd 1 0 <ControllerNodeId> 0

Selbst das ist mit der neuesten 10_ZWave.pm eigentlich überflüssig, da FHEM das seit neuestem https://forum.fhem.de/index.php/topic,103243.0.html automatisch setzt/macht.