[gelöst] webCmd bei IT soll weg

Begonnen von Gisbert, 17 Oktober 2024, 11:35:27

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Gisbert

Hallo Ralf,
Hallo Markus,

ich hab einen 433 MHz-Sender (Einknopf-Fernbedienung), um die Zirkulationsleitung fürs Warmwasser bedarfsgerecht einzuschalten.

Per autocreate konnte ich das Gerät in Fhem einbinden, alles easy.

In der Darstellung im Webfrondend wird neben dem state (Lampe an/aus - ich hab's gegen ein Pumpensymbol getauscht), auch on und off als schaltbare Schriftzüge eine Zeile drunter angezeigt, sowie ich es vom Attribut webCmd kenne - nur dass es solch ein Attribut im Device nicht gibt.

define WarmwasserSwitch1 IT 1527x3a3e0 0101 0000
attr WarmwasserSwitch1 devStateIcon on:sani_pump@red off:sani_pump@grey
attr WarmwasserSwitch1 room IT
#   CFGFN     
#   DEF        1527x3a3e0 0101 0000
#   FUUID      6710bbd1-f33f-e986-868e-82c7109dc90784cc
#   IODev      mySignalESPStab
#   LASTInputDev mySignalESPHelicalAntenna
#   MSGCNT     26
#   NAME       WarmwasserSwitch1
#   NR         1572
#   STATE      off
#   TYPE       IT
#   XMIT       01dd011d00
#   XMITdimdown 00
#   XMITdimup  00
#   XMIToff    0000
#   XMITon     0101
#   eventCount 34
#   mySIGNALduino_DMSG i3A3E00
#   mySIGNALduino_MSGCNT 23
#   mySIGNALduino_Protocol_ID 3
#   mySIGNALduino_RAWMSG MS;P0=235;P1=-756;P2=735;P3=-263;P4=-7751;D=04010123232301230101012323232323010101010101010101;CP=0;SP=4;R=0;O;m2;
#   mySIGNALduino_RSSI -74
#   mySIGNALduino_TIME 2024-10-17 11:18:43
#   mySignalESPHelicalAntenna_DMSG i3A3E00
#   mySignalESPHelicalAntenna_MSGCNT 24
#   mySignalESPHelicalAntenna_Protocol_ID 3
#   mySignalESPHelicalAntenna_RAWMSG MS;P1=-747;P2=240;P4=-7748;P6=762;P7=-238;D=24212167676721672121216767676767212121212121212121;CP=2;SP=4;R=5;m1;
#   mySignalESPHelicalAntenna_RSSI -71.5
#   mySignalESPHelicalAntenna_TIME 2024-10-17 11:18:43
#   mySignalESPStab_DMSG i3A3E05
#   mySignalESPStab_MSGCNT 16
#   mySignalESPStab_Protocol_ID 3
#   mySignalESPStab_RAWMSG MS;P1=-10743;P2=302;P3=-1082;P4=1006;P5=-376;D=21232345454523452323234545454545232323232323452345;CP=2;SP=1;R=39;m2;
#   mySignalESPStab_RSSI -54.5
#   mySignalESPStab_TIME 2024-10-17 09:46:32
#   userV1setCodes
#   CODE:
#     1          1527x3a3e0
#   READINGS:
#     2024-10-17 09:25:05   IODev           mySignalESPStab
#     2024-10-17 09:38:50   protocol        EV1527
#     2024-10-17 11:18:43   state           off
#   helper:
#     bm:
#       CODE(0x55808a82cd48):
#         cnt        117
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        17.10. 11:13:20
#         max        0.0947880744934082
#         tot        0.963670253753662
#         mAr:
#           HASH(0x5580889121d0)
#           WarmwasserSwitch1
#           off
#       CODE(0x55808a903740):
#         cnt        5
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        17.10. 09:46:16
#         max        0.00175595283508301
#         tot        0.00202202796936035
#         mAr:
#           del
#           WarmwasserSwitch1
#           userV1setCodes
#       CODE(0x55808a90c0e0):
#         cnt        1
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        17.10. 09:25:05
#         max        0.000562906265258789
#         tot        0.000562906265258789
#         mAr:
#           HASH(0x5580889121d0)
#           IT_1527x3a3e0 IT 1527x3a3e0 0101 0000
#
setstate WarmwasserSwitch1 off
setstate WarmwasserSwitch1 2024-10-17 09:25:05 IODev mySignalESPStab
setstate WarmwasserSwitch1 2024-10-17 09:38:50 protocol EV1527
setstate WarmwasserSwitch1 2024-10-17 11:18:43 state off


Ich hätte gerne diese Zeile mit on und off weg, da ich sie nicht brauche, nur weiß ich nicht wie. Gibt es eine einfache Möglichkeit dazu, die ich nicht kenne?

Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome

KölnSolar

Hi Gisbert,
Zitat...vom Attribut webCmd kenne - nur dass es solch ein Attribut im Device nicht gibt.
Aber das gibt es doch !?!?! Ist doch ein "allgemeines" FHEMWEB-Attribut.
Grüße Markus
RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-GT-TMBBQ-01e-CUL868-FS20-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty_Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)-zigbee2mqtt

Gisbert

Hallo Markus,

hast natürlich recht, es gibt das Attribut webCmd und man kann es mit beliebigen Strings/Befehlen belegen, z.B. mit toggle:on:off, die dann auch schaltbar/anklickbar sind.

Wenn ich das Attribut webCmd lösche, dann ist aber die schaltbare Zeile mit on und off - sozusagen vorbelegt - wieder vorhanden und zwar ohne das Attribut webCmd.

Diese Zeile hätte ich gerne weg, falls es mit einfachen Mitteln möglich ist. Ich brauche keine Schaltmöglichkeit im Webfrondend, ich hab ja dafür extra die 433 MHz-Fernbedienung hab.

Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome

TomLee

Hallo,

einfach nur nen Doppelpunkt in webCmd eintragen.

Gisbert

Zitat von: TomLee am 17 Oktober 2024, 13:59:50Hallo,

einfach nur nen Doppelpunkt in webCmd eintragen.

Hallo TomLee,

super hat funktioniert. Nur rein interessehalber, konnte man das irgendwo nachlesen?

Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome

JoWiemann

Jörg Wiemann

Slave: RPi B+ mit 512 MB, COC (868 MHz), CUL V3 (433.92MHz SlowRF); FHEMduino, Aktuelles FHEM

Master: CubieTruck; Debian; Aktuelles FHEM