FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => KNX/EIB => Thema gestartet von: alterSchwede am 25 September 2019, 10:40:48

Titel: MDT Glastaster 2, Probleme mit Meldung
Beitrag von: alterSchwede am 25 September 2019, 10:40:48
Hallo,

ich bin gerade dabei, mich in die KNX Welt einzuarbeiten. Die Ansteuerung über FHEM funktioniert schon bestens. Jetzt spiele ich mit dem MDT Glastaster Smart herum und habe ein Problem bei der Meldungsfunktion des Tasters.

Der Taster zeigt die gesendete Meldung korrekt an. Um diese Meldung nun zu löschen gibts es 2 Möglichkeiten:
1. durch berühren einer Taste
2. durch ein Telegram mit dem Inhalt 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 an den Meldungseingang des Taster im dpt16 Format ( auch erst möglich mit der neuen Rev 2.0 möglich)

Dieses Telegramm bekomme ich aber nicht mit dem Set Befehl des 10_KNX.pm Modul versendet, da es keine leere Eingabe akzeptiert. Mithilfe der ETS kann ich ein leeres Telegramm verschicken, sodass ich es testen konnte.

Ich habe mich etwas im 10_KNX Modul umgeschaut und bin auf einen RAW cmd gestoßen, mit dem es ja evtl möglich wäre, das benötigte Telegramm zu verfassen. Leider bin ich noch zu unerfahren um herauszufinden, wie ich diese RAW Funktion nutzen könnte.

Würde mich sehr über Hilfe freuen!
Titel: Antw:MDT Glastaster 2, Probleme mit Meldung
Beitrag von: JoeALLb am 03 Oktober 2019, 08:47:14
Ich habe das leider auch nur über einen Workaround mit einer externen Logikengine aktuell gelöst.
FHEM schickt "0" an eine GA, woraufhin diese dann "" auf die tatsächliche GA sendet.
Sorry, hab keine bessere Lösung aktuell.
Titel: Antw:MDT Glastaster 2, Probleme mit Meldung
Beitrag von: obi am 19 Oktober 2019, 12:02:31
Hallo,

ich habe an der 10_KNX.pm ein paar Anpassungen gemacht, damit die gewünschte Funktion möglich ist. Die Datei ist im Anhang.

@Andi:
Mein Ergänzter/Geänderter Code ist mit dem Kommentar ##Obi versehen.
Du kannst dir das ja mal anschauen und eventuell so oder ähnlich in die offizielle Datei übernehmen.

VG Sebastian
Titel: Antw:MDT Glastaster 2, Probleme mit Meldung
Beitrag von: bierfizzla am 22 Oktober 2019, 15:47:14
Hallo zusammen, ich habe mal versucht mit der bearbeiteten KNX.pm von Sebastian die Meldung vom Taster wegzubekommen. Ich habe es leider nicht geschafft. Mir ist aich nicht klar, welchen String ich über fhem senden muss, dass diese 0 Zeichenfolge am Bus so ankommt. Wenn ich ein set xxxx ohne zusätzlichen Eintrag sende, bleibt die alte Meldung am Taster bestehen. Was mache och denn falsch? Wie müsste der richte Set Befehl aussehen?

Danke Euch.