FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => KNX/EIB => Thema gestartet von: myfhem41113 am 04 November 2013, 09:13:06

Titel: GELÖST: Temperatur abfragen - HAGER WYT620
Beitrag von: myfhem41113 am 04 November 2013, 09:13:06
Hallo @all,
habe einen FHEM auf der Fritzbox 7390 mit CUL von busware laufen und KNX mit HAGER Komponenten wie WUT06 und WYT620.

Licht und Rollos funktionieren soweit, aber jezt wollte ich die aktuelle Temperatur abfragen und weiss nicht wie das geht.

Rollos klappen bei mir so:

define RolloBuero EIB 0306
attr RolloBuero devStateIcon auf:shutter_open zu:shutter_closed
attr RolloBuero eventMap on:auf off:zu
attr RolloBuero room KG_Buero


Temperatur sollte laut Beispiel so gehen:


define tempBuero EIB 3000
attr tempBuero model tempsensor
#attr tempBuero IODev KNX
attr tempBuero room KG_Buero


Klappt aber nicht...
Titel: Antw:Temperatur abfragen - HAGER WYT620
Beitrag von: Olaf am 04 November 2013, 10:21:02
und was klappt nicht? Wir garnichts angezeigt? Wird etwas angezeigt, aber falsch umgerechnet? (Fehler-)Meldungen in der Log-Datei?

Gruß,
Olaf
Titel: Antw:Temperatur abfragen - HAGER WYT620
Beitrag von: myfhem41113 am 04 November 2013, 11:43:55
Er zeigt mir keine korrekte Temperatur an. Diese müsste laut Display bei 21 ° sein.

STATE
   
0 °C


Titel: Antw:Temperatur abfragen - HAGER WYT620
Beitrag von: Olaf am 06 November 2013, 09:06:11
Kannst Du mal im ETS schauen, welchen Datentyp der WYT620 als Temperatur versendet? Ist es ein dpt9, wie 10_EIB bei model=tempsensor annimmt?
Titel: Antw:Temperatur abfragen - HAGER WYT620
Beitrag von: myfhem41113 am 09 November 2013, 11:04:29
Bei mir steht folgendes:

Punkt 12: Basis-Heizung EIN/AUS Gruppenadresse 3/0/0 1bit

siehe Screenshot
Titel: GELÖST: Antw:Temperatur abfragen - HAGER WYT620
Beitrag von: myfhem41113 am 09 November 2013, 11:27:43
Habe gerade festgestellt, dass ich ja Punkt 12: Basis-Heizung EIN/AUS bin.

Es gibt aber noch einen Punkt 10: Zustandsanzeige  Gruppenadresse 3/0/1

Siehe da, dann klappt es.

define HeizBuero EIB 3001
attr HeizBuero group KG_Buero
attr HeizBuero model tempsensor
attr HeizBuero room 1_KG
define FileLog_HeizBuero FileLog ./log/HeizBuero-%Y.log HeizBuero
attr FileLog_HeizBuero group KG_Buero
attr FileLog_HeizBuero logtype text
attr FileLog_HeizBuero room Logdateien


---------

Achja, jetzt wenn mir noch jemand sagen könnte wie ich über FHEM die Temperatur steuern kann, aber das wird wohl ein weiterer THREAD.  ;D