LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)

Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

litronics

Zitat von: babajun am 16 November 2017, 07:23:33
"---" bedeutet dass es hierfür keinen Wert gibt. Entweder fehlt der Sensor oder die Pumpe ist nicht konfiguriert. Kannst ja mal direkt abfragen.
Bist Du mit dem Steuergerät des Kessels verbunden? Hast Du Ev ein Aufbau bei dem ein 2. ISR via LPB verbunden ist? So könnte z.B. ein externer ISR mit Solar, Puffer usw verbunden sein und via LPB der Kessel Controller... LMU-irgendwie heißen die glaub ich.

Ich bin mit der ISR verbunden und diese wiederum über LPB mit dem Kessel. Mir wäre aktuell nicht bewusst, dass es da noch ein anderes Steuergerät gäbe.

Deswegen war meine Frage eingangs auch ob ich mich einfach mit auf den LPB-Bus hängen kann um zusätzlich noch die Werte vom Kessel zu bekommen. Es kann aber auch sein, dass irgendwo noch was falsch konfiguriert ist - aber dann wüsste ich nicht wo.

Ich hab auch mal alle Werte abgefragt und hier das Ergebnis:
0 Uhrzeit und Datum - Datum/Zeit: 16.11.2017 09:53:37
5 Uhrzeit und Datum - Sommerzeitbeginn Tag/Monat: 25.03
6 Uhrzeit und Datum - Sommerzeitende Tag/Monat: 25.10
500 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Mo: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
501 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Di: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
502 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Mi: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
503 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Do: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
504 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Fr: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
505 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Sa: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
506 Zeitprogramm Heizkreis 1 - So: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
516 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Standardwerte: 0 - Nein
520 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Mo: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
521 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Di: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
522 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Mi: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
523 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Do: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
524 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Fr: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
525 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Sa: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
526 Zeitprogramm Heizkreis 2 - So: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
536 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Standardwerte: 0 - Nein
540 Zeitprogramm 3/HKP - Mo: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
541 Zeitprogramm 3/HKP - Di: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
542 Zeitprogramm 3/HKP - Mi: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
543 Zeitprogramm 3/HKP - Do: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
544 Zeitprogramm 3/HKP - Fr: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
545 Zeitprogramm 3/HKP - Sa: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
546 Zeitprogramm 3/HKP - So: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
556 Zeitprogramm 3/HKP - Standardwerte: 0 - Nein
560 Zeitprogramm 4/TWW - Mo: 1. 05:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
561 Zeitprogramm 4/TWW - Di: 1. 05:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
562 Zeitprogramm 4/TWW - Mi: 1. 05:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
563 Zeitprogramm 4/TWW - Do: 1. 05:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
564 Zeitprogramm 4/TWW - Fr: 1. 05:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
565 Zeitprogramm 4/TWW - Sa: 1. 05:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
566 Zeitprogramm 4/TWW - So: 1. 05:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
576 Zeitprogramm 4/TWW - Standardwerte: 0 - Nein
600 Zeitprogramm 5 - Mo: error 7 (parameter not supported)
601 Zeitprogramm 5 - Di: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
602 Zeitprogramm 5 - Mi: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
603 Zeitprogramm 5 - Do: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
604 Zeitprogramm 5 - Fr: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
605 Zeitprogramm 5 - Sa: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
606 Zeitprogramm 5 - So: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
616 Zeitprogramm 5 - Standardwerte: decoding error
632 Ferien Heizkreis 1 - Periode 1 Beginn Tag/Monat: ---
633 Ferien Heizkreis 1 - Periode 1 Ende Tag/Monat: ---
634 Ferien Heizkreis 1 - Periode 2 Beginn Tag/Monat: ---
635 Ferien Heizkreis 1 - Periode 2 Ende Tag/Monat: ---
636 Ferien Heizkreis 1 - Periode 3 Beginn Tag/Monat: ---
637 Ferien Heizkreis 1 - Periode 3 Ende Tag/Monat: ---
638 Ferien Heizkreis 1 - Periode 4 Beginn Tag/Monat: ---
639 Ferien Heizkreis 1 - Periode 4 Ende Tag/Monat: ---
640 Ferien Heizkreis 1 - Periode 5 Beginn Tag/Monat: ---
641 Ferien Heizkreis 1 - Periode 5 Ende Tag/Monat: ---
642 Ferien Heizkreis 1 - Periode 6 Beginn Tag/Monat: ---
643 Ferien Heizkreis 1 - Periode 6 Ende Tag/Monat: ---
644 Ferien Heizkreis 1 - Periode 7 Beginn Tag/Monat: ---
645 Ferien Heizkreis 1 - Periode 7 Ende Tag/Monat: ---
646 Ferien Heizkreis 1 - Periode 8 Beginn Tag/Monat: ---
647 Ferien Heizkreis 1 - Periode 8 Ende Tag/Monat: ---
648 Ferien Heizkreis 1 - Betriebsniveau Ferien: 0 - Frostschutz
649 Ferien Heizkreis 2 - Periode 1 Beginn Tag/Monat: ---
650 Ferien Heizkreis 2 - Periode 1 Ende Tag/Monat: ---
651 Ferien Heizkreis 2 - Periode 2 Beginn Tag/Monat: ---
652 Ferien Heizkreis 2 - Periode 2 Ende Tag/Monat: ---
653 Ferien Heizkreis 2 - Periode 3 Beginn Tag/Monat: ---
654 Ferien Heizkreis 2 - Periode 3 Ende Tag/Monat: ---
655 Ferien Heizkreis 2 - Periode 4 Beginn Tag/Monat: ---
656 Ferien Heizkreis 2 - Periode 4 Ende Tag/Monat: ---
657 Ferien Heizkreis 2 - Periode 5 Beginn Tag/Monat: ---
658 Ferien Heizkreis 2 - Periode 5 Ende Tag/Monat: ---
659 Ferien Heizkreis 2 - Periode 6 Beginn Tag/Monat: ---
660 Ferien Heizkreis 2 - Periode 6 Ende Tag/Monat: ---
661 Ferien Heizkreis 2 - Periode 7 Beginn Tag/Monat: ---
662 Ferien Heizkreis 2 - Periode 7 Ende Tag/Monat: ---
663 Ferien Heizkreis 2 - Periode 8 Beginn Tag/Monat: ---
664 Ferien Heizkreis 2 - Periode 8 Ende Tag/Monat: ---
665 Ferien Heizkreis 2 - Betriebsniveau Ferien: 0 - Frostschutz
700 Heizkreis 1 - Betriebsart: 1 - Automatik
710 Heizkreis 1 - Komfortsollwert: 22.0 °C
711 Heizkreis 1 - Komfortsollwert Maximum: 35.0 °C
712 Heizkreis 1 - Reduziertsollwert: 16.0 °C
714 Heizkreis 1 - Frostschutzsollwert: 10.0 °C
720 Heizkreis 1 - Kennlinie Steilheit: 1.10
721 Heizkreis 1 - Kennlinie Verschiebung: 2.0 °C
726 Heizkreis 1 - Kennlinie Adaption: 0 - Aus
730 Heizkreis 1 - Sommer-/ Winterheizgrenze: 18.0 °C
732 Heizkreis 1 - Tagesheizgrenze: 0.0 °C
740 Heizkreis 1 - Vorlaufsollwert Minimum: 8.0 °C
741 Heizkreis 1 - Vorlaufsollwert Maximum: 80.0 °C
750 Heizkreis 1 - Raumeinfluss: --- %
760 Heizkreis 1 - Raumtemperaturbegrenzung: 0.5 °C
770 Heizkreis 1 - Schnellaufheizung: 5.0 °C
780 Heizkreis 1 - Schnellabsenkung: 1 - Bis Reduziertsollwert
790 Heizkreis 1 - Einschalt-Optimierung Max.: 0 min
791 Heizkreis 1 - Ausschalt-Optimierung Max.: 0 min
800 Heizkreis 1 - Reduziert-Anhebung Beginn: --- °C
801 Heizkreis 1 - Reduziert-Anhebung Ende: -15.0 °C
820 Heizkreis 1 - Überhitzschutz Pumpenkreis: 0 - Aus
830 Heizkreis 1 - Mischerüberhöhung: 11.0 °C
834 Heizkreis 1 - Antrieb Laufzeit: 120 s
850 Heizkreis 1 - Estrichfunktion HK1: 0 - Aus
851 Heizkreis 1 - Estrich Sollwert manuell HK1: 25.0 °C
856 Heizkreis 1 - Estrich Tag aktuell HK1: error 7 (parameter not supported)
857 Heizkreis 1 - Estrich Tage erfüllt: 0
861 Heizkreis 1 - Übertemperaturabnahme: 1 - Heizbetrieb
870 Heizkreis 1 - Mit Pufferspeicher: 255 - Ja
872 Heizkreis 1 - Mit Vorregler/Zubring`pumpe: 255 - Ja
882 Heizkreis 1 - Pumpendrehzahl Minimum: 50 %
883 Heizkreis 1 - Pumpendrehzahl Maximum: 100 %
884 Heizkreis 1 - Drehzahlstufe Ausleg'punkt: error 7 (parameter not supported)
885 Heizkreis 1 - Pumpe-PWM Minimum: error 7 (parameter not supported)
886 Heizkreis 1 - Norm Aussentemperatur: error 7 (parameter not supported)
887 Heizkreis 1 - Vorlaufsoll NormAussentemp: error 7 (parameter not supported)
888 Heizkreis 1 - dt Überhöhungsfaktor: error 7 (parameter not supported)
894 Heizkreis 1 - dT Spreizung Norm Aussent.: error 7 (parameter not supported)
895 Heizkreis 1 - dT Spreizung Maximum: error 7 (parameter not supported)
900 Heizkreis 1 - Betriebsartumschaltung HK1: 1 - Reduziert
1000 Heizkreis 2 - Betriebsart: 1 - Automatik
1010 Heizkreis 2 - Komfortsollwert: 22.5 °C
1011 Heizkreis 2 - Komfortsollwert Maximum: 35.0 °C
1012 Heizkreis 2 - Reduziertsollwert: 18.0 °C
1014 Heizkreis 2 - Frostschutzsollwert: 10.0 °C
1020 Heizkreis 2 - Kennlinie Steilheit: 0.44
1021 Heizkreis 2 - Kennlinie Verschiebung: -1.5 °C
1026 Heizkreis 2 - Kennlinie Adaption: 255 - Ein
1030 Heizkreis 2 - Sommer-/Winterheizgrenze: 18.0 °C
1032 Heizkreis 2 - Tagesheizgrenze: 0.0 °C
1040 Heizkreis 2 - Vorlaufsollwert Minimum: 20.0 °C
1041 Heizkreis 2 - Vorlaufsollwert Maximum: 45.0 °C
1050 Heizkreis 2 - Raumeinfluss: --- %
1060 Heizkreis 2 - Raumtemperaturbegrenzung: 0.5 °C
1070 Heizkreis 2 - Schnellaufheizung: 7.0 °C
1080 Heizkreis 2 - Schnellabsenkung: 1 - Bis Reduziertsollwert
1090 Heizkreis 2 - Einschalt-Optimierung Max.: 0 min
1091 Heizkreis 2 - Ausschalt-Optimierung Max.: 60 min
1100 Heizkreis 2 - Reduziert-Anhebung Begin: --- °C
1101 Heizkreis 2 - Reduziert-Anhebung Ende: -15.0 °C
1120 Heizkreis 2 - Überhitzschutz Pumpenkreis: 0 - Aus
1130 Heizkreis 2 - Mischerüberhöhung: 11.0 °C
1134 Heizkreis 2 - Antrieb Laufzeit: 140 s
1150 Heizkreis 2 - Estrichfunktion: 0 - Aus
1151 Heizkreis 2 - Estrich Sollwert manuell: 25.0 °C
1155 Heizkreis 2 - Estrich Sollwert aktuell: unknown type 010000
1156 Heizkreis 2 - Estrich Tag aktuell: unknown type 0100
1161 Heizkreis 2 - Übertemperaturabnahme: 1 - Heizbetrieb
1170 Heizkreis 2 - Mit Pufferspeicher: 255 - Ja
1172 Heizkreis 2 - Mit Vorregler/Zubring`pumpe: 255 - Ja
1182 Heizkreis 2 - Pumpendrehzahl Minimum: 100 %
1183 Heizkreis 2 - Pumpendrehzahl Maximum: 100 %
1200 Heizkreis 2 - Betriebsartumschaltung: 1 - Reduziert
1600 Trinkwasser - Trinkwasserbetrieb: 1 - Ein
1610 Trinkwasser - TWW Nennsollwert: 50.0 °C
1612 Trinkwasser - TWW Reduziertsollwert: 40.0 °C
1614 Trinkwasser - TWW Nennsollwert Maximum: 65.0 °C
1620 Trinkwasser - TWW Freigabe: 2 - Zeitprogramm 4/TWW
1630 Trinkwasser - TWW Ladevorrang: 2 - Kein
1640 Trinkwasser - Legionellenfunktion: 0 - Aus
1641 Trinkwasser - Legionellenfkt. Periodizität: 3 Tage
1642 Trinkwasser - Legionellenfkt. Wochentag: 1 - Montag
1644 Trinkwasser - Legionellenfkt. Zeitpunkt: --:--
1645 Trinkwasser - Legionellenfkt. Sollwert: 65.0 °C
1646 Trinkwasser - Legionellenfkt. Verweildauer: --- min
1647 Trinkwasser - Legionellenfkt. Zirk`pumpe: 1 - Ein
1660 Trinkwasser - Zirkulationspumpe Freigabe: 2 - Trinkwasser Freigabe
1661 Trinkwasser - Zirk`pumpe Taktbetrieb: 1 - Ein
1663 Trinkwasser - Zirkulations Sollwert: 45.0 °C
1680 Trinkwasser - Trinkwasser Betriebsartumschaltung: error 7 (parameter not supported)
2200 Kessel - Betriebsart: 1 - Automatik
2201 Kessel - Erzeugersperre: error 7 (parameter not supported)
2203 Kessel - Freigabe unter Außentemp: --- °C
2205 Kessel - Bei Ökobetrieb: 0 - Aus
2208 Kessel - Durchladung Pufferspeicher: 0 - Aus
2210 Kessel - Sollwert Minimum: 55.0 °C
2211 Kessel - Sollwert Minimum OEM: 32.0 °C
2212 Kessel - Sollwert Maximum: 80.0 °C
2213 Kessel - Sollwert Maximum OEM: 85.0 °C
2220 Kessel - Freigabeintegral Stufe 2: 50
2221 Kessel - Rückstellintegral Stufe 2: 10
2222 Kessel - Zwangseinschaltung Stufe 2: --- s
2232 Kessel - Klappenantrieb Laufzeit: 60.0 s
2233 Kessel - Klappenantrieb P-Band Xp: 20.0 °C
2234 Kessel - Klappenantrieb Nach'zeit Tn: 150 s
2235 Kessel - Klappenantrieb Vorh'zeit Tv: 4.5 s
2240 Kessel - Schaltdifferenz Kessel: 10.0 °C
2241 Kessel - Kessel Brennerlaufzeit Minimum: 3 min
2250 Kessel - Pumpennachlaufzeit: 5 min
2260 Kessel - Anfahrentlast Verbraucher: 255 - Ein
2261 Kessel - Anfahrentlast Kesselpumpe: 255 - Ein
2262 Kessel - Einschaltoptimierung: 0 - Aus
2270 Kessel - Rücklaufsollwert Minimum: 8.0 °C
2271 Kessel - Rücklaufsollwert Min OEM: 8.0 °C
2272 Kessel - Rückl'einfluss Verbraucher: 255 - Ein
2282 Kessel - Antrieb Laufzeit: 120 s
2283 Kessel - Mischer P-Band Xp: 32.0 °C
2282 Kessel - Antrieb Laufzeit: 120 s
2290 Kessel - Schaltdiff Bypasspumpe: 6.0 °C
2291 Kessel - Steuerung Bypasspumpe: 1 - Rücklauftemperatur
2330 Kessel - Leistung Nenn: 50.0 kW
2331 Kessel - Leistung Grundstufe: 30.0 kW
2440 Kessel - Gebläse-PWM Hz Maximum: error 7 (parameter not supported)
2441 Kessel - Gebläsedrehzahl Hz Maximum: error 7 (parameter not supported)
2442 Kessel - Gebläse-PWM Reglerverzögerung: error 7 (parameter not supported)
2443 Kessel - Gebläse-PWM Startwert DLH: error 7 (parameter not supported)
2444 Kessel - Leistung Minimum: error 7 (parameter not supported)
2445 Kessel - Nennleistung Kessel: error 7 (parameter not supported)
2446 Kessel - Gebläseabschaltverzögerung: error 7 (parameter not supported)
2450 Kessel - Reglerverzögerung: error 7 (parameter not supported)
2451 Kessel - Brennerpausenzeit Minimum: error 7 (parameter not supported)
2452 Kessel - SD Brennerpause: error 7 (parameter not supported)
2453 Kessel - Reglerverzögerung Dauer: error 7 (parameter not supported)
2454 Kessel - Schaltdifferenz Ein HK's: error 7 (parameter not supported)
2455 Kessel - Schaltdiff Aus Min HK's: error 7 (parameter not supported)
2456 Kessel - Schaltdiff Aus Max HK's: error 7 (parameter not supported)
2459 Kessel - Sperrzeit dynam Schaltdiff: error 7 (parameter not supported)
2460 Kessel - Schaltdiff Ein TWW: error 7 (parameter not supported)
2461 Kessel - Schaltdiff Aus Min TWW: error 7 (parameter not supported)
2462 Kessel - Schaltdiff Aus Max TWW: error 7 (parameter not supported)
2470 Kessel - Parameter: error 7 (parameter not supported)
2471 Kessel - Pumpennachlaufzeit HK's: error 7 (parameter not supported)
2472 Kessel - Pumpennachlauftemp TWW: error 7 (parameter not supported)
2500 Kessel - Druckschalter Abschaltung: error 7 (parameter not supported)
2521 Kessel - Frostschutz Einschalttemp: error 7 (parameter not supported)
2522 Kessel - Frostschutz Ausschalttemp: error 7 (parameter not supported)
2540 Kessel - Proportionalbeiwert Kp TWW: error 7 (parameter not supported)
2543 Kessel - Proportionalbeiwert Kp HK's: error 7 (parameter not supported)
2550 Kessel - Parameter: error 7 (parameter not supported)
2551 Kessel - Parameter: error 7 (parameter not supported)
2700 Sitherm Pro - Ergebnis letzter Drifttest: error 7 (parameter not supported)
2702 Sitherm Pro - Auslösen neuer Drifttest: error 7 (parameter not supported)
2703 Sitherm Pro - Reset Drifttest: error 7 (parameter not supported)
2704 Sitherm Pro - Untergrenze Drifttest Störung: error 7 (parameter not supported)
2705 Sitherm Pro - Obergrenze Drifttest Störung: error 7 (parameter not supported)
2727 Sitherm Pro - Zünd und Überwach'bereich: error 7 (parameter not supported)
2730 Sitherm Pro - Ionisationsstrom: error 7 (parameter not supported)
2731 Sitherm Pro - Position Schrittmotor: error 7 (parameter not supported)
2732 Sitherm Pro - Lernwert Gasqualität: error 7 (parameter not supported)
2785 Wärmepumpe - Max Kondensationstemp: error 7 (parameter not supported)
2786 Wärmepumpe - Max Kondensationstemp SD: error 7 (parameter not supported)
2787 Wärmepumpe - Max Kondens'temp Reduktion: error 7 (parameter not supported)
2789 Wärmepumpe - Kondensatorpumpe bei TWW: error 7 (parameter not supported)
2790 Wärmepumpe - Modulation Kondens'pumpe: error 7 (parameter not supported)
2792 Wärmepumpe - Pumpendrehzahl Minimum: error 7 (parameter not supported)
2793 Wärmepumpe - Pumpendrehzahl Maximum: error 7 (parameter not supported)
2794 Wärmepumpe - Drehzahl P-Band Xp: error 7 (parameter not supported)
2795 Wärmepumpe - Drehzahl Nachstellzeit Tn: error 7 (parameter not supported)
2800 Wärmepumpe - Frostschutz Kondens'pumpe: error 7 (parameter not supported)
2801 Wärmepumpe - Steuerung Kondens'pumpe: error 7 (parameter not supported)
2802 Wärmepumpe - Vorlaufzeit Kondens'pumpe: error 7 (parameter not supported)
2803 Wärmepumpe - Nachlaufzeit Kondens'pumpe: error 7 (parameter not supported)
2805 Wärmepumpe - Soll Temp'Spreizung Kond: error 7 (parameter not supported)
2816 Wärmepumpe - Quellentemp Min Sole: error 7 (parameter not supported)
2817 Wärmepumpe - Schaltdiff Quellenschutz: error 7 (parameter not supported)
2818 Wärmepumpe - Erhöhung Quellenschutztemp Min Estrich: error 7 (parameter not supported)
2819 Wärmepumpe - Vorlaufzeit Quelle: error 7 (parameter not supported)
2820 Wärmepumpe - Nachlaufzeit Quelle: error 7 (parameter not supported)
2821 Wärmepumpe - Quellen-Anlaufzeit Maximum: error 7 (parameter not supported)
2822 Wärmepumpe - Zeit Begr Quellentemp Min Sole: error 7 (parameter not supported)
2827 Wärmepumpe - Zeit Begr Quellentemp: error 7 (parameter not supported)
2839 Wärmepumpe - Stabil'zeit Umschalt TWW/HK: error 7 (parameter not supported)
2840 Wärmepumpe - Schaltdiff Rücklauftemp: error 7 (parameter not supported)
2841 Wärmepumpe - Verd'laufzeit min einhalten: error 7 (parameter not supported)
2842 Wärmepumpe - Verdichterlaufzeit Minimum: error 7 (parameter not supported)
2843 Wärmepumpe - Verdichtersillstandszeit Min: error 7 (parameter not supported)
2844 Wärmepumpe - Ausschalttemp. max: error 7 (parameter not supported)
2862 Wärmepumpe - Sperrzeit Stufe/Mod: error 7 (parameter not supported)
2873 Wärmepumpe - Verdichtermod Laufzeit: error 7 (parameter not supported)
2882 Wärmepumpe - Freigabeintegr. Elektro-Vorl: error 7 (parameter not supported)
2884 Wärmepumpe - Freig Elektro-Vorl unter TA: error 7 (parameter not supported)
2886 Wärmepumpe - Kompensation Wärmedefizit: error 7 (parameter not supported)
2916 Wärmepumpe - Sollwert WP Max TWW: error 7 (parameter not supported)
2920 Wärmepumpe - Bei EW Sperre: error 7 (parameter not supported)
3810 Solar - Temperaturdifferenz Ein: 8.0 °C
3811 Solar - Temperaturdifferenz Aus: 4.0 °C
3812 Solar - Ladetemp Min TWW-Speicher: --- °C
3813 Solar - Temp'diff EIN Puffer: --- °C
3814 Solar - Temp'diff AUS Puffer: --- °C
3815 Solar - Ladetemp Min Puffer: --- °C
3816 Solar - Temp'differenz EIN Sch'bad: --- °C
3817 Solar - Temp'differenz AUS Sch'bad: --- °C
3818 Solar - Ladetemp Min Schwimmbad: --- °C
3822 Solar - Ladevorrang Speicher: 1 - Trinkwasserspeicher
3825 Solar - Ladezeit relativer Vorrang: --- min
3826 Solar - Wartezeit relativer Vorrang: 5 min
3827 Solar - Wartezeit Parallelbetrieb: --- min
3828 Solar - Verzögerung Sekundärpumpe: 60 min
3830 Solar - Kollektorstartfunktion: --- min
3831 Solar - Mindestlaufzeit Kollek`pumpe: 20 min
3832 Solar - Kollektorstartfunktion Ein: 07:00
3833 Solar - Kollektorstartfunktion Aus: 19:00
3834 Solar - Kollektorstartfkt Gradient: --- min
3840 Solar - Kollektor Frostschutz: --- °C
3850 Solar - Kollektorüberhitzschutz: --- °C
3860 Solar - Verdampfung Wärmeträger: 130.0 °C
3870 Solar - Pumpendrehzahl Minimum: 40 %
3871 Solar - Pumpendrehzahl Maximum: 100 %
3880 Solar - Frostschutzmittel: 3 - Propylenglykol
3881 Solar - Frost'mittel Konzentration: 50 %
3884 Solar - Pumpendurchfluss: 200
3887 Solar - Impulseinheit Ertrag: error 7 (parameter not supported)
4102 Feststoffkessel - Sperrt andere Erzeuger: 255 - Ein
4110 Feststoffkessel - Sollwert Minimum: 65.0 °C
4130 Feststoffkessel - Temperaturdifferenz Ein: 8.0 °C
4131 Feststoffkessel - Temperaturdifferenz Aus: 4.0 °C
4133 Feststoffkessel - Vergleichstempertatur: 6 - Sollwert Minimum
4140 Feststoffkessel - Pumpennachlaufzeit: 20 min
4720 Pufferspeicher - Auto Erzeugersperre: 1 - Mit B4
4721 Pufferspeicher - Auto Erzeugersperre SD: 5.0 °C
4722 Pufferspeicher - Temp`diff Puffer/Heizkreis: -7.0 °C
4724 Pufferspeicher - Min Speichertemp Heizbetrieb: --- °C
4750 Pufferspeicher - Ladetemperatur Maximum: 80.0 °C
4751 Pufferspeicher - Speichertemperatur Maximum: 90.0 °C
4755 Pufferspeicher - Rückkühltemperatur: 60.0 °C
4756 Pufferspeicher - Rückkühlung TWW/HK`s: 0 - Aus
4757 Pufferspeicher - Rückkühlung Kollektor: 0 - Aus
4783 Pufferspeicher - Mit Solareinbindung: 0 - Nein
4790 Pufferspeicher - Temp'diff EIN Rückl'umlenk: 8.0 °C
4791 Pufferspeicher - Temp'diff AUS Rückl'umlenk: 4.0 °C
4795 Pufferspeicher - Vergleichstemp Rückl'umlenk: 1 - Mit B4
4796 Pufferspeicher - Wirksinn Rücklaufumlenkung: 2 - Temperaturanhebung
4810 Pufferspeicher - Durchladung Puffersp: 0 - Aus
4813 Pufferspeicher - Durchladefühler: 2 - Mit B42/B41
5010 Trinkwasserspeicher - Trinkwasserladung: 0 - Einmal/Tag
5011 Trinkwasserspeicher - Trinkwasser-Speicher Ladevorlegungszeit: error 7 (parameter not supported)
5019 Trinkwasserspeicher - TWW Nachlad'Überhöh Schichtensp: error 7 (parameter not supported)
5020 Trinkwasserspeicher - TWW Vorlaufsollwertüberhöhung: 5.0 °C
5021 Trinkwasserspeicher - TWW Umladeüberhöhung: 10.0 °C
5022 Trinkwasserspeicher - TW Nachladeregelung: 1 - Mit B3
5024 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 1 ein: error 7 (parameter not supported)
5025 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 1 Aus min: error 7 (parameter not supported)
5026 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 1 Aus max: error 7 (parameter not supported)
5027 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 2 Ein: error 7 (parameter not supported)
5028 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 2 Aus min: error 7 (parameter not supported)
5029 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 2 Aus max: error 7 (parameter not supported)
5030 Trinkwasserspeicher - TWW Ladezeitbegrenzung: 120 min
5040 Trinkwasserspeicher - TWW Entladeschutz: 2 - Automatisch
5050 Trinkwasserspeicher - TWW Ladetemperatur Maximum: 80.0 °C
5051 Trinkwasserspeicher - TWW Speichertemperatur Maximum: 90.0 °C
5055 Trinkwasserspeicher - TWW Rückkühltemperatur: 80.0 °C
5056 Trinkwasserspeicher - TWW Rückkühlung Kessel/HK: 0 - Aus
5057 Trinkwasserspeicher - TWW Rückkühlung Kollektor: 0 - Aus
5060 Trinkwasserspeicher - TWW Elektroeinsatz Betriebsart: 1 - Ersatz
5061 Trinkwasserspeicher - TWW Elektroeinsatz Freigabe: 2 - Trinkwasser Freigabe
5062 Trinkwasserspeicher - TWW Elektroeinsatz Regelung: 2 - Trinkwasserfühler
5070 Trinkwasserspeicher - TWW Automatischer Push: 255 - Ein
5085 Trinkwasserspeicher - TWW Übertemperaturabnahme: 1 - Ein
5090 Trinkwasserspeicher - TWW Mit Pufferspeicher: 0 - Nein
5092 Trinkwasserspeicher - TWW Mit Vorregler/Zubring`pumpe: 255 - Ja
5093 Trinkwasserspeicher - TWW Mit Solareinbindung: 255 - Ja
5100 Trinkwasserspeicher - TWW Pumpe-PWM Durchladung: error 7 (parameter not supported)
5101 Trinkwasserspeicher - TWW Pumpendrehzahl Minimum: 20 %
5102 Trinkwasserspeicher - TWW Pumpendrehzahl Maximum: 100 %
5103 Trinkwasserspeicher - Drehzahl P-Band Xp: unknown type 0008C0
5104 Trinkwasserspeicher - Drehzahl Nachstellzeit Tn: unknown type 00000A
5120 Trinkwasserspeicher - Mischerüberhöhung: unknown type 000080
5124 Trinkwasserspeicher - Antrieb Laufzeit: unknown type 000078
5125 Trinkwasserspeicher - Mischer-B-Band Xp: unknown type 000800
5130 Trinkwasserspeicher - TWW Umladestrategie: 1 - Warmwasser Freigabe
5131 Trinkwasserspeicher - Vergleichstemp Umladung: 1 - Trinkwasserfühler B31
5700 Konfiguration - Voreinstellung: ---
5701 Konfiguration - Hydraulisches Schema: error 7 (parameter not supported)
5710 Konfiguration - Heizkreis 1: 255 - Ein
5711 Konfiguration - Kühlkreis 1: error 7 (parameter not supported)
5712 Konfiguration - Verwendung Mischer 1: error 7 (parameter not supported)
5715 Konfiguration - Heizkreis 2: 255 - Ein
5730 Konfiguration - Trinkwasser-Sensor B3: 0 - Fühler
5731 Konfiguration - Trinkwasser-Stellglied Q3: 2 - Umlenkventil
5732 Konfiguration - TWW Pumpenpause Umsch UV: error 7 (parameter not supported)
5733 Konfiguration - TWW Pumpenpause Verzögerung: error 7 (parameter not supported)
5736 Konfiguration - Trinkwasser Trennschaltung: 0 - Aus
5760 Konfiguration - Vorregler/Zubringerpumpe: 1 - Nach Pufferspeicher
5761 Konfiguration - Zubringerpumpe Q8 Bit 0-3: error 7 (parameter not supported)
5770 Konfiguration - Erzeugertyp: 1 - 1-stufig
5772 Konfiguration - Brenner Vorlaufzeit: 0 s
5806 Konfiguration - Typ Elektroeinsatz Vorlauf: error 7 (parameter not supported)
5840 Konfiguration - Solarstellglied: 2 - not found
5841 Konfiguration - Externer Solartauscher: 1 - Trinkwasserspeicher
5890 Konfiguration - Relaisausgang QX1: 1 - Zirkulationspumpe Q4
5891 Konfiguration - Relaisausgang QX2: 0 - Kein
5892 Konfiguration - Relaisausgang QX3: 3 - Kollektorpumpe Q5
5894 Konfiguration - Relaisausgang QX4: 0 - Kein
5895 Konfiguration - Relaisausgang QX5: error 7 (parameter not supported)
5896 Konfiguration - Relaisausgang QX6: error 7 (parameter not supported)
5902 Konfiguration - Relaisausgang QX21: 0 - Kein
5904 Konfiguration - Relaisausgang QX23: 0 - Kein
5908 Konfiguration - Funktion Ausgang QX3-Mod: 0 - Kein
5920 Konfiguration - Relaisausgang K2 LMU-Basis Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
5921 Konfiguration - Default K2 auf K1: error 7 (parameter not supported)
5922 Konfiguration - Relaisausgang 1 RelCl: error 7 (parameter not supported)
5923 Konfiguration - Relaisausgang 2 RelCl: error 7 (parameter not supported)
5924 Konfiguration - Relaisausgang 3 RelCl: error 7 (parameter not supported)
5926 Konfiguration - Relaisausgang 1 SolCl: error 7 (parameter not supported)
5927 Konfiguration - Relaisausgang 2 SolCl: error 7 (parameter not supported)
5928 Konfiguration - Relaisausgang 3 SolCl: error 7 (parameter not supported)
5930 Konfiguration - Fühlereingang BX 1: 2 - Kollektorfühler B6
5931 Konfiguration - Fühlereingang BX 2: 1 - Trinkwasserfühler B31
5932 Konfiguration - Fühlereingang BX 3: 5 - Pufferspeicherfühler B4
5933 Konfiguration - Fühlereingang BX 4: 6 - Pufferspeicherfühler B41
5941 Konfiguration - Fühlereingang BX21: 0 - Kein
5942 Konfiguration - Fühlereingang BX22: 0 - Kein
5950 Konfiguration - Funktion Eingang H1: error 7 (parameter not supported)
5951 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H1: error 7 (parameter not supported)
5952 Konfiguration - Minimaler Vorlaufsollwert H1: 70.0 °C
5954 Konfiguration - Wärmeanforderung 10V H1: 100.0 °C
5956 Konfiguration - Druckwert 3.5V H1: 5.0 bar
5950 Konfiguration - Funktion Eingang H1: error 7 (parameter not supported)
5960 Konfiguration - Funktion Eingang H2: error 7 (parameter not supported)
5961 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H2: error 7 (parameter not supported)
5962 Konfiguration - Minimaler Vorlaufsollwert H2: 70.0 °C
5964 Konfiguration - Temperaturwert 10V H2: 100.0 °C
5966 Konfiguration - Druckwert 3.5V H2: 5.0 bar
5970 Konfiguration - Konfig Raumthermostat 1: error 7 (parameter not supported)
5971 Konfiguration - Konfig Raumthermostat 2: error 7 (parameter not supported)
5973 Konfiguration - Funktion Eingang RelCl: error 7 (parameter not supported)
5975 Konfiguration - Ext. Vorlaufsollwert Maximum: error 7 (parameter not supported)
5978 Konfiguration - Funktion Eingang SolCl: error 7 (parameter not supported)
5980 Konfiguration - Funktion Eingang EX1: error 7 (parameter not supported)
5981 Konfiguration - Wirksinn Eingang EX1: error 7 (parameter not supported)
5982 Konfiguration - Funktion Eingang EX2: 3 - ?Überlast Quelle E14
5983 Konfiguration - Wirksinn Eingang EX2: 1 - Arbeitskontakt
5985 Konfiguration - Wirksinn Eingang EX3: error 7 (parameter not supported)
6014 Konfiguration - Funktion Mischergruppe 1: 1 - Heizkreis 1
6015 Konfiguration - Funktion Mischergruppe 2: 1 - Heizkreis 1
6020 Konfiguration - Funktion Erweiterungsmodul 1: 0 - Keine Funktion
6021 Konfiguration - Funktion Erweiterungsmodul 2: 0 - Keine Funktion
6030 Konfiguration - Relaisausgang QX21: error 7 (parameter not supported)
6031 Konfiguration - Relaisausgang QX22: error 7 (parameter not supported)
6032 Konfiguration - Relaisausgang QX23: error 7 (parameter not supported)
5941 Konfiguration - Fühlereingang BX21: 0 - Kein
5942 Konfiguration - Fühlereingang BX22: 0 - Kein
6046 Konfiguration - Funktion Eingang H2: 1 - BA-Umschaltung HK's + TWW
6047 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H2: 1 - Arbeitskontakt
5962 Konfiguration - Minimaler Vorlaufsollwert H2: 70.0 °C
6049 Konfiguration - Spannungswert 1 H2: error 7 (parameter not supported)
5964 Konfiguration - Temperaturwert 10V H2: 100.0 °C
6051 Konfiguration - Spannungswert 2 H2: error 7 (parameter not supported)
6052 Konfiguration - Funktionswert 2 H2: error 7 (parameter not supported)
6070 Konfiguration - Funktion Ausgang UX: 0 - Kesselsollwert
6071 Konfiguration - Signallogik Ausgang UX: 0 - Standard
6075 Konfiguration - Temperaturwert 10V UX: 100.0 °C
6089 Konfiguration - Mod Pumpe Drehzahlstufen: error 7 (parameter not supported)
6092 Konfiguration - Mod Pumpe PWM: error 7 (parameter not supported)
6097 Konfiguration - Fühlertyp Kollektor: 1 - NTC
6098 Konfiguration - Korrektur Kollektorfühler: 0.0 °C
6099 Konfiguration - Korrektur Kollektorfühler 2: 0.0 °C
6100 Konfiguration - Korrektur Aussenfühler: 0.0 °C
6101 Konfiguration - Fühlertyp Abgastemperatur: 1 - NTC
6102 Konfiguration - Korrektur Abgastemp'fühler: 0.0 °C
6110 Konfiguration - Zeitkonstante Gebäude: 15 h
6112 Konfiguration - Gradient Raummodell: 60 min/K
6117 Konfiguration - Zentrale Sollwertfuehrung: 20.0 °C
6120 Konfiguration - Anlagenfrostschutz: 255 - Ein
6127 Konfiguration - Pumpen/Ventilkick Dauer: error 7 (parameter not supported)
6128 Konfiguration - Wärm'anfo unter Außentemp: --- °C
6129 Konfiguration - Wärm'anfo über Außentemp: --- °C
6130 Konfiguration - H1 mit Pufferspeicher: 255 - Ja
6131 Konfiguration - Wärm'anfo bei Ökobetrieb: 0 - Aus
6134 Konfiguration - H2 mit Pufferspeicher: 255 - Ja
6200 Konfiguration - Fühler Speichern: 0 - Nein
6201 Konfiguration - Fühler löschen: 0 - Nein
6205 Konfiguration - Parameter zurücksetzen: 0 - Nein
6212 Konfiguration - Kontrollnummer Erzeuger 1: 0
6213 Konfiguration - Kontrollnummer Erzeuger 2: 0
6215 Konfiguration - Kontrollnummer Speicher: 113
6217 Konfiguration - Kontrollnummer Heizkreise: 303
6220 Konfiguration - Software- Version: 3.5
6221 Konfiguration - Entwicklungs-Index: error 7 (parameter not supported)
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 31244 h
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVS63.283/200
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 90
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 239
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 101.5
6230 Konfiguration - KonfigRg0 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6240 Konfiguration - KonfigRg1 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6250 Konfiguration - KonfigRg2 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6260 Konfiguration - KonfigRg3 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6270 Konfiguration - KonfigRg4 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6280 Konfiguration - KonfigRg5 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6290 Konfiguration - KonfigRg6 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6300 Konfiguration - KonfigRg7 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6310 Konfiguration - KonfigRg8 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6330 Konfiguration - KonfigRg10 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6375 Konfiguration - Relaisausgang QX35: error 7 (parameter not supported)
6420 Konfiguration - Funktion Eingang H33: error 7 (parameter not supported)
6421 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H33: error 7 (parameter not supported)
6600 LPB-System - Geräteadresse: 1
6601 LPB-System - Segmentadresse: 0
6604 LPB-System - Busspeisung Funktion: 1 - Automatisch
6605 LPB-System - Busspeisung Status: 255 - Ein
6606 LPB-System - LPB-Konfig. 0: error 7 (parameter not supported)
6610 LPB-System - Anzeige Systemmeldungen: 1 - Ja
6612 LPB-System - Alarmverzögerung: --- min
6620 LPB-System - Wirkbereich Umschaltungen: 255 - System
6621 LPB-System - Sommerumschaltung: 0 - Lokal
6623 LPB-System - Betriebsartumschaltung: 1 - ?Zentral
6624 LPB-System - Manuelle Erzeugersperre: 0 - ?Lokal
6625 LPB-System - Trinkwasserzuordnung: 2 - Alle Heizkreise im System
6631 LPB-System - Externe Erzeuger bei Ökobetrieb: 0 - ?Aus
6640 LPB-System - Uhrbetrieb: 3 - Master
6650 LPB-System - Aussentemperatur Lieferant: 00.02
6705 Fehler - SW Diagnosecode: error 7 (parameter not supported)
6706 Fehler - FA Phase Störstellung: error 7 (parameter not supported)
6710 Fehler - Reset Alarmrelais: 0 - Nein
6711 Fehler - Reset Wärmepumpe: error 7 (parameter not supported)
6740 Fehler - Vorlauftemperatur 1 Alarm: --- min
6741 Fehler - Vorlauftemperatur 2 Alarm: --- min
6743 Fehler - Kesseltemperatur Alarm: --- min
6745 Fehler - Trinkwasserladung Alarm: --- min
6746 Fehler - Vorlauftemp Kühlen 1 Alarm: error 7 (parameter not supported)
6800 Fehler - Historie 1 Datum/Zeit: 12.10.2017 08:40:00
6801 Fehler - Historie 1 Fehlercode: 10 - Außentemperatur Fühlerfehler
6802 Fehler - Historie 2 Datum/Zeit: 04.07.2016 12:50:00
6803 Fehler - Historie 2 Fehlercode: 10 - Außentemperatur Fühlerfehler
6804 Fehler - Historie 3 Datum/Zeit: 01.03.2016 21:10:00
6805 Fehler - Historie 3 Fehlercode: 10 - Außentemperatur Fühlerfehler
6806 Fehler - Historie 4 Datum/Zeit: 01.03.2016 18:27:00
6807 Fehler - Historie 4 Fehlercode: 10 - Außentemperatur Fühlerfehler
6808 Fehler - Historie 5 Datum/Zeit: 08.08.2015 11:50:00
6809 Fehler - Historie 5 Fehlercode: 10 - Außentemperatur Fühlerfehler
6810 Fehler - Historie 6 Datum/Zeit: 09.08.2014 14:51:00
6811 Fehler - Historie 6 Fehlercode: 10 - Außentemperatur Fühlerfehler
6812 Fehler - Historie 7 Datum/Zeit: 15.05.2014 21:30:00
6813 Fehler - Historie 7 Fehlercode: 32 - Vorlauftemperatur 2 Fühlerfehler
6814 Fehler - Historie 8 Datum/Zeit: 14.05.2014 20:09:00
6815 Fehler - Historie 8 Fehlercode: 30 - Vorlauftemperatur 1 Fühlerfehler
6816 Fehler - Historie 9 Datum/Zeit: 14.05.2014 20:02:00
6817 Fehler - Historie 9 Fehlercode: 30 - Vorlauftemperatur 1 Fühlerfehler
6818 Fehler - Historie 10 Datum/Zeit: 24.04.2014 13:50:00
6819 Fehler - Historie 10 Fehlercode: 81 - LPB-Kurzschluss
6820 Fehler - Reset Historie: 0 - Nein
7001 Wartung/Sonderbetrieb - Meldung: 0
7007 Wartung/Sonderbetrieb - Anzeige Meldungen: error 7 (parameter not supported)
7010 Wartung/Sonderbetrieb - Quittierung Meldung: error 7 (parameter not supported)
7011 Wartung/Sonderbetrieb - Repetitionszeit Meldung: error 7 (parameter not supported)
7007 Wartung/Sonderbetrieb - Anzeige Meldungen: error 7 (parameter not supported)
7040 Wartung/Sonderbetrieb - Brennerstunden Intervall: --- h
7041 Wartung/Sonderbetrieb - Brennerstunden seit Wartung: 0 h
7042 Wartung/Sonderbetrieb - Brennerstarts Intervall: ---
7043 Wartung/Sonderbetrieb - Brennerstarts seit Wartung: 0
7044 Wartung/Sonderbetrieb - Wartungsintervall: --- Monate
7045 Wartung/Sonderbetrieb - Zeit seit Wartung: 0 Monate
7050 Wartung/Sonderbetrieb - Gebläsedrehzahl Ion Strom: error 7 (parameter not supported)
7051 Wartung/Sonderbetrieb - Meldung Ion Strom: error 7 (parameter not supported)
7053 Wartung/Sonderbetrieb - Abgastemperaturgrenze: unknown type 014B00
7054 Wartung/Sonderbetrieb - Verzögerung Abgasmeldung: unknown type 0000
7073 Wartung/Sonderbetrieb - Akt Starts Verd1 / Betr'Std: error 7 (parameter not supported)
7119 Wartung/Sonderbetrieb - Ökofunktion: 0 - ?Gesperrt
7120 Wartung/Sonderbetrieb - Ökobetrieb: ---
7130 Wartung/Sonderbetrieb - Schornsteinfegerfunktion: 0 - Aus
7131 Wartung/Sonderbetrieb - Schornsteinfegerfunktion Brennerleistung: unknown type 0002
7140 Wartung/Sonderbetrieb - Handbetrieb: 0 - Aus
7141 Wartung/Sonderbetrieb - Notbetrieb: error 7 (parameter not supported)
7142 Wartung/Sonderbetrieb - Notbetrieb Funktionsstart: error 7 (parameter not supported)
7143 Wartung/Sonderbetrieb - Reglerstoppfunktion: error 7 (parameter not supported)
7145 Wartung/Sonderbetrieb - Reglerstopp Sollwert: error 7 (parameter not supported)
7146 Wartung/Sonderbetrieb - Entlüftungsfunktion: error 7 (parameter not supported)
7150 Wartung/Sonderbetrieb - Simulation Aussentemperatur: --- °C
7170 Wartung/Sonderbetrieb - Telefon Kundendienst: -
7700 Ein-/Ausgangstest - Relaistest: 0 - Kein Test
7705 Ein-/Ausgangstest - Mod'sollwert QX3 Relaistest: 100 %
7708 Ein-/Ausgangstest - Modulationssignal QX3: --- %
7710 Ein-/Ausgangstest - Ausgangstest UX1: --- Volt
7711 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal UX1: --- Volt
7712 Ein-/Ausgangstest - PWM-Signal UX1: error 7 (parameter not supported)
7716 Ein-/Ausgangstest - Ausgangstest UX2: --- %
7719 Ein-/Ausgangstest - PWM-Signal UX2: --- %
7722 Ein-/Ausgangstest - Kühlbetrieb D2: error 7 (parameter not supported)
7723 Ein-/Ausgangstest - Wärmepumpe D3: error 7 (parameter not supported)
7724 Ein-/Ausgangstest - Ausgangstest UX3: --- %
7725 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal U4 (Ux3): error 7 (parameter not supported)
7730 Ein-/Ausgangstest - Aussentemperatur B9: --- °C
7732 Ein-/Ausgangstest - Vorlauftemperatur B1: 47.3 °C
7734 Ein-/Ausgangstest - Vorlauftemperatur B12: 31.9 °C
7750 Ein-/Ausgangstest - Trinkwassertemperatur B3: 57.2 °C
7760 Ein-/Ausgangstest - Kesseltemperatur B2: --- °C
7809 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX6: error 7 (parameter not supported)
7820 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX1: --- °C
7821 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX2: --- °C
7822 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX3: 57.1 °C
7823 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX4: --- °C
7824 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX5: --- °C
7830 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemp. BX21 Modul 1: --- °C
7831 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemp. BX22 Modul 1: --- °C
7832 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemp. BX21 Modul 2: --- °C
7833 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemp. BX22 Modul 2: --- °C
7840 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal H1: 0.0 Volt
7841 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H1: error 7 (parameter not supported)
7845 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal H2: error 7 (parameter not supported)
7846 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H2: error 7 (parameter not supported)
7847 Ein-/Ausgangstest - Zustand Kontakt H2, Modul 2: error 7 (parameter not supported)
7854 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal H3: 0.0 Volt
7855 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H3: 0 - Offen
7870 Ein-/Ausgangstest - Brennerstörung S3: 0.0 Volt
7881 Ein-/Ausgangstest - 1. Brennerstufe E1: 0.0 Volt
7911 Ein-/Ausgangstest - Eingang EX1: error 7 (parameter not supported)
7912 Ein-/Ausgangstest - Eingang EX2: 0 - 0 Volt
7913 Ein-/Ausgangstest - Eingang EX3: 0 - 0 Volt
7974 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX32: error 7 (parameter not supported)
7975 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX33: error 7 (parameter not supported)
7976 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX34: error 7 (parameter not supported)
7977 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX35: error 7 (parameter not supported)
7978 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX36: error 7 (parameter not supported)
7996 Ein-/Ausgangstest - Zustand Kontakt H33: error 7 (parameter not supported)
7999 Ein-/Ausgangstest - Eingangssignal H33: error 7 (parameter not supported)
8000 Status - Status Heizkreis 1: 114 - Heizbetrieb Komfort
8001 Status - Status Heizkreis 2: 114 - Heizbetrieb Komfort
8002 Status - Status Heizkreis P: 0 - ---
8003 Status - Status Trinkwasser: 99 - Geladen, Nenntemperatur
8004 Status - Status Kühlkreis 1: error 7 (parameter not supported)
8005 Status - Status Kessel: 0 - ---
8006 Status - Status Wärmepumpe: error 7 (parameter not supported)
8007 Status - Status Solar: 0 - ---
8008 Status - Status Feststoffkessel: 0 - ---
8010 Status - Status Pufferspeicher: 143 - Geladen, Min Ladetemp
8011 Status - Status Schwimmbad: 0 - ---
8022 Status - Status Zusatzerzeuger: error 7 (parameter not supported)
8025 Status - Status Kühlkreis 2: error 7 (parameter not supported)
8050 Status - Zeitstempel Statushistorie 1: error 7 (parameter not supported)
8051 Status - Statuscode Statushistorie 1: error 7 (parameter not supported)
8052 Status - Zeitstempel Statushistorie 2: error 7 (parameter not supported)
8053 Status - Statuscode Statushistorie 2: error 7 (parameter not supported)
8300 Diagnose Erzeuger - 1. Brennerstufe T2: ---
8301 Diagnose Erzeuger - 2. Brennerstufe T8: ---
8302 Diagnose Erzeuger - Zustand Brennerklappe Auf: unknown type 0100
8303 Diagnose Erzeuger - Zustand Brennerklappe Zu: unknown type 0100
8304 Diagnose Erzeuger - Kesselpumpe Q1: ---
8308 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Kesselpumpe: --- %
8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur: --- °C
8311 Diagnose Erzeuger - Kesselsollwert: --- °C
8312 Diagnose Erzeuger - Kesselschaltpunkt: 0.0 °C
8314 Diagnose Erzeuger - Kesselrücklauftemperatur Ist: --- °C
8315 Diagnose Erzeuger - Kesselrücklauftemperatur Soll: --- °C
8316 Diagnose Erzeuger - Abgastemperatur Istwert: --- °C
8318 Diagnose Erzeuger - Abgastemperatur Maximum: --- °C
8323 Diagnose Erzeuger - Gebläsedrehzahl: error 7 (parameter not supported)
8324 Diagnose Erzeuger - Brennergebläsesollwert: error 7 (parameter not supported)
8325 Diagnose Erzeuger - PWM Drehzahlregler (Proz): error 7 (parameter not supported)
8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation: 0 %
8327 Diagnose Erzeuger - Wasserdruck: error 7 (parameter not supported)
8328 Diagnose Erzeuger - Betriebsanzeige FA: error 7 (parameter not supported)
8329 Diagnose Erzeuger - Ionisationsstrom: error 7 (parameter not supported)
8330 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden 1.Stufe: 0 h
8331 Diagnose Erzeuger - Startzähler 1.Stufe: 0
8332 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden 2.Stufe: 0 h
8333 Diagnose Erzeuger - Startzähler 2.Stufe: 0
8336 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden Brenner: error 7 (parameter not supported)
8337 Diagnose Erzeuger - Startzähler Brenner: error 7 (parameter not supported)
8338 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden Heizbetrieb: error 7 (parameter not supported)
8339 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden TWW: error 7 (parameter not supported)
8340 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden Zonen: error 7 (parameter not supported)
8390 Diagnose Erzeuger - Phasennummer: error 7 (parameter not supported)
8395 Diagnose Erzeuger - Wärmeabgabe: error 7 (parameter not supported)
8396 Diagnose Erzeuger - Wärmeaufnahme Quelle: error 7 (parameter not supported)
8397 Diagnose Erzeuger - Leistungsaufnahme: error 7 (parameter not supported)
8398 Diagnose Erzeuger - Leistungszahl: error 7 (parameter not supported)
8400 Diagnose Erzeuger - Verdichter 1 K1: error 7 (parameter not supported)
8401 Diagnose Erzeuger - Verdichter 2 K2: error 7 (parameter not supported)
8402 Diagnose Erzeuger - Elektroeinsatz 1 Vorlauf: error 7 (parameter not supported)
8403 Diagnose Erzeuger - Elektroeinsatz 2 Vorlauf: error 7 (parameter not supported)
8404 Diagnose Erzeuger - Quellenpu Q8 / Ventilat K19: error 7 (parameter not supported)
8405 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Quellenpumpe: error 7 (parameter not supported)
8406 Diagnose Erzeuger - Kondensatorpumpe Q9: error 7 (parameter not supported)
8407 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Kondensatorpumpe: error 7 (parameter not supported)
8408 Diagnose Erzeuger - Kühlumlenkventil Quelle: error 7 (parameter not supported)
8410 Diagnose Erzeuger - Rücklauftemperatur WP: error 7 (parameter not supported)
8411 Diagnose Erzeuger - Sollwert WP: error 7 (parameter not supported)
8412 Diagnose Erzeuger - Vorlauftemperatur WP: error 7 (parameter not supported)
8413 Diagnose Erzeuger - Modulation des Kompressors: error 7 (parameter not supported)
8415 Diagnose Erzeuger - Heissgastemperatur 1: error 7 (parameter not supported)
8416 Diagnose Erzeuger - Heissgastemperatur Max: error 7 (parameter not supported)
8417 Diagnose Erzeuger - Heissgastemperatur 2: error 7 (parameter not supported)
8420 Diagnose Erzeuger - Kältemitteltemperatur flüssig: error 7 (parameter not supported)
8423 Diagnose Erzeuger - Kondensatortemperatur: error 7 (parameter not supported)
8425 Diagnose Erzeuger - Temp'spreizung Kondensator: error 7 (parameter not supported)
8426 Diagnose Erzeuger - Temp'spreizung Verdampfer: error 7 (parameter not supported)
8427 Diagnose Erzeuger - Quelle Eintrittstemperatur: error 7 (parameter not supported)
8428 Diagnose Erzeuger - Quelle Eintritt Min: error 7 (parameter not supported)
8429 Diagnose Erzeuger - Quelle Austrittstemperatur: error 7 (parameter not supported)
8430 Diagnose Erzeuger - Quelle Austritt Min: error 7 (parameter not supported)
8431 Diagnose Erzeuger - Quellenzw'kreis Vorlauftemp: error 7 (parameter not supported)
8434 Diagnose Erzeuger - Sauggastemperatur: error 7 (parameter not supported)
8435 Diagnose Erzeuger - Verdampfungstemperatur: error 7 (parameter not supported)
8436 Diagnose Erzeuger - Überhitzung oder Überhitzungssollwert: error 7 (parameter not supported)
8437 Diagnose Erzeuger - Expansionsventil: error 7 (parameter not supported)
8438 Diagnose Erzeuger - Magnetventil: error 7 (parameter not supported)
8440 Diagnose Erzeuger - Rest Stufe 1 Stillst'zeit Min: error 7 (parameter not supported)
8441 Diagnose Erzeuger - Rest Stufe 2 Stillst'zeit Min: error 7 (parameter not supported)
8442 Diagnose Erzeuger - Rest Stufe 1 Laufzeit Min: error 7 (parameter not supported)
8443 Diagnose Erzeuger - Rest Stufe 2 Laufzeit Min: error 7 (parameter not supported)
8444 Diagnose Erzeuger - Restzeit Begr Quelle TempMin: error 7 (parameter not supported)
8446 Diagnose Erzeuger - Verdichterfolge: error 7 (parameter not supported)
8448 Diagnose Erzeuger - Betr'std erw Verdampf'temp: error 7 (parameter not supported)
8449 Diagnose Erzeuger - Betr'stunden Kältekreis: error 7 (parameter not supported)
8450 Diagnose Erzeuger - Betr'stunden Verdichter 1: error 7 (parameter not supported)
8451 Diagnose Erzeuger - Startzähler Verdichter 1: error 7 (parameter not supported)
8452 Diagnose Erzeuger - Betr'stunden Verdichter 2: error 7 (parameter not supported)
8453 Diagnose Erzeuger - Startzähler Verdichter 2: error 7 (parameter not supported)
8454 Diagnose Erzeuger - Sperrdauer WP: error 7 (parameter not supported)
8455 Diagnose Erzeuger - Zähler Anzahl Sperren WP: error 7 (parameter not supported)
8456 Diagnose Erzeuger - Betr'stunden Elektro Vorl: error 7 (parameter not supported)
8457 Diagnose Erzeuger - Startzähler Elektro Vorlauf: error 7 (parameter not supported)
8458 Diagnose Erzeuger - Status Smart Grid: error 7 (parameter not supported)
8460 Diagnose Erzeuger - Wärmepumpendurchfluss: error 7 (parameter not supported)
8461 Diagnose Erzeuger - Quellendurchfluss: error 7 (parameter not supported)
8462 Diagnose Erzeuger - Sauggasttemperatur EVI: error 7 (parameter not supported)
8463 Diagnose Erzeuger - Verdampfungstemperatur EVI: error 7 (parameter not supported)
8464 Diagnose Erzeuger - Überhitzung EVI: error 7 (parameter not supported)
8465 Diagnose Erzeuger - Expansionsventil EVI: error 7 (parameter not supported)
8466 Diagnose Erzeuger - Magnetventil EVI: error 7 (parameter not supported)
8467 Diagnose Erzeuger - Mag'ventil Einspritzkapillare: error 7 (parameter not supported)
8471 Diagnose Erzeuger - Prozessumkehrventil: error 7 (parameter not supported)
8499 Diagnose Erzeuger - Zustand Kollektorpumpe (Q5): ---
8501 Diagnose Erzeuger - Solarstellglied Puffer: unknown type 0100
8502 Diagnose Erzeuger - Solarstellglied Schwimmbad: unknown type 0100
8505 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Kollektorpumpe 1: --- %
8506 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Solarpump ext.Tau: --- %
8507 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Solarpumpe Puffer: --- %
8508 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Solarpump Sch'bad: --- %
8510 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 1: --- °C
8511 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 1 Max: --- °C
8512 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 1 Min: --- °C
8513 Diagnose Erzeuger - dT Kollektor 1/TWW: --- °C
8514 Diagnose Erzeuger - dT Kollektor 1/Puffer: --- °C
8515 Diagnose Erzeuger - dT Kollektor 1/Schwimmbad: --- °C
8519 Diagnose Erzeuger - Solarvorlauftemperatur: --- °C
8520 Diagnose Erzeuger - Solarrücklauftemperatur: --- °C
8526 Diagnose Erzeuger - Tagesertrag Solarenergie: 0.0 kW
8527 Diagnose Erzeuger - Gesamtertrag Solarenergie: 0.0 kW
8530 Diagnose Erzeuger - Betr`stunden Solarertrag: 0 h
8531 Diagnose Erzeuger - Betr`stunden Kollektor`überhitz: 0 h
8532 Diagnose Erzeuger - Betr`stunden Kollektorpumpe: error 7 (parameter not supported)
8543 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Kollektorpumpe 2: --- %
8547 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 2: --- °C
8548 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 2 Max: --- °C
8549 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 2 Min: --- °C
8550 Diagnose Erzeuger - dT Kollektor 2 / TWW: --- °C
8551 Diagnose Erzeuger - dT Kollektor 2 / Puffer: --- °C
8552 Diagnose Erzeuger - dT Kollektor 2 / Schwimmbad: --- °C
8560 Diagnose Erzeuger - Feststoffkesseltemperatur: --- °C
8570 Diagnose Erzeuger - Betr'std Feststoffkessel: 0 h
8700 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur: 1.3 °C
8701 Diagnose Verbraucher - Außentemperatur Minimum: -15.9 °C
8702 Diagnose Verbraucher - Außentemperatur Maximum: 35.6 °C
8703 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur gedämpft: 1.5 °C
8704 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur gemischt: 1.2 °C
8730 Diagnose Verbraucher - Heizkreispumpe Q2: 255 - Ein
8731 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer Auf Y1: 0 - Aus
8732 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer Zu Y2: 0 - Aus
8735 Diagnose Verbraucher - Drehzahl Heizkreispumpe 1: --- %
8740 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur 1: --- °C
8741 Diagnose Verbraucher - Raumsollwert 1: 22.0 °C
8742 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur 1 Modell: 22.0 °C
8743 Diagnose Verbraucher - Vorlauftemperatur 1: 47.2 °C
8744 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert 1: 48.4 °C
8749 Diagnose Verbraucher - Raumthermostat 1: error 7 (parameter not supported)
8756 Diagnose Verbraucher - Vorlauftemperatur Kühlen 1: error 7 (parameter not supported)
8760 Diagnose Verbraucher - Heizkreispumpe 2: 255 - Ein
8761 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer 2 Auf: 0 - Aus
8762 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer 2 Zu: 0 - Aus
8765 Diagnose Verbraucher - Drehzahl Heizkreispumpe 2: --- %
8770 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur 2: 21.5 °C
8771 Diagnose Verbraucher - Raumsollwert 2: 22.5 °C
8772 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur 2 Modell: 22.5 °C
8773 Diagnose Verbraucher - Vorlauftemperatur 2: 31.9 °C
8774 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert 2: 31.1 °C
8779 Diagnose Verbraucher - Raumthermostat 2: error 7 (parameter not supported)
8790 Diagnose Verbraucher - Heizkreispumpe 3: ---
8791 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer P Auf: error 7 (parameter not supported)
8792 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer P Zu: error 7 (parameter not supported)
8795 Diagnose Verbraucher - Drehzahl Heizkreispumpe P: --- %
8800 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur P: --- °C
8801 Diagnose Verbraucher - Raumsollwert P: --- °C
8802 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur P Modell: --- °C
8803 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert P: --- °C
8820 Diagnose Verbraucher - Trinkwasserpumpe Q3: 0 - Aus
8821 Diagnose Verbraucher - Elektroeinsatz TWW K6: ---
8825 Diagnose Verbraucher - Drehzahl Trinkwasserpumpe: --- %
8826 Diagnose Verbraucher - Drehzahl TWW Zw'kreispumpe: --- %
8830 Diagnose Verbraucher - Trinkwassertemperatur 1: 57.2 °C
8831 Diagnose Verbraucher - Trinkwassersollwert: 50.0 °C
8832 Diagnose Verbraucher - Trinkwassertemperatur 2: --- °C
8835 Diagnose Verbraucher - TWW Zirkulationstemperatur: --- °C
8836 Diagnose Verbraucher - TWW Ladetemperatur: error 7 (parameter not supported)
8840 Diagnose Verbraucher - Betr'stunden TWW-Pumpe: error 7 (parameter not supported)
8841 Diagnose Verbraucher - Startzähler TWW-Pumpe: error 7 (parameter not supported)
8842 Diagnose Verbraucher - Betr'stunden Elektro TWW: error 7 (parameter not supported)
8843 Diagnose Verbraucher - Startzähler Elektro TWW: error 7 (parameter not supported)
8850 Diagnose Verbraucher - TWW Vorreglertemperatur: --- °C
8851 Diagnose Verbraucher - TWW Vorreglersollwert: --- °C
8852 Diagnose Verbraucher - TWW Durchl'erhitzertemp: --- °C
8853 Diagnose Verbraucher - TWW Durchl'erhitzersollwert: --- °C
8900 Diagnose Verbraucher - Schwimmbadtemperatur: --- °C
8901 Diagnose Verbraucher - Schwimmbadsollwert: --- °C
8930 Diagnose Verbraucher - Vorreglertemperatur: --- °C
8931 Diagnose Verbraucher - Vorreglersollwert: --- °C
8950 Diagnose Verbraucher - Schienenvorlauftemperatur: 64.3 °C
8951 Diagnose Verbraucher - Schienenvorlaufsollwert: --- °C
8952 Diagnose Verbraucher - Schienenrücklauftemperatur: --- °C
8957 Diagnose Verbraucher - Schienenvorl'sollwert Kälte: error 7 (parameter not supported)
8962 Diagnose Verbraucher - Leistungssollwert Schiene: --- %
8980 Diagnose Verbraucher - Pufferspeichertemperatur 1: 57.0 °C
8981 Diagnose Verbraucher - Pufferspeichersollwert: 58.9 °C
8982 Diagnose Verbraucher - Pufferspeichertemperatur 2: --- °C
8983 Diagnose Verbraucher - Pufferspeichertemperatur 3: --- °C
9000 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert H1: error 7 (parameter not supported)
9001 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert H2: error 7 (parameter not supported)
9004 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert H3: --- °C
9005 Diagnose Verbraucher - Wasserdruck H1: --- bar
9006 Diagnose Verbraucher - Wasserdruck H2: --- bar
9009 Diagnose Verbraucher - Wasserdruck H3: --- bar
9031 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX1: 0 - Aus
9032 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX2: 0 - Aus
9033 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX3: 0 - Aus
9034 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX4: 0 - Aus
9035 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX5: error 7 (parameter not supported)
9050 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX21 Modul 1: ---
9051 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX22 Modul 1: ---
9052 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX23 Modul 1: ---
9053 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX21 Modul 2: ---
9054 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX22 Modul 2: ---
9055 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX23 Modul 2: ---
9071 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX31: error 7 (parameter not supported)
9072 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX32: error 7 (parameter not supported)
9073 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX33: error 7 (parameter not supported)
9074 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX34: error 7 (parameter not supported)
9075 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX35: error 7 (parameter not supported)
9500 Feuerungsautomat - Vorlüftzeit: error 7 (parameter not supported)
9502 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Vorlüftung: error 7 (parameter not supported)
9504 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Vorlüftung: error 7 (parameter not supported)
9510 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Zündung: error 7 (parameter not supported)
9512 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Zündung: error 7 (parameter not supported)
9520 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Betrieb. Min: error 7 (parameter not supported)
9522 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Betrieb. Max: error 7 (parameter not supported)
9524 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Betrieb Min: error 7 (parameter not supported)
9527 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Betrieb Max: error 7 (parameter not supported)
9540 Feuerungsautomat - Nachlüftzeit: error 7 (parameter not supported)
9550 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Stillstand: error 7 (parameter not supported)
9560 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Durchlad: error 7 (parameter not supported)
9563 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Durchladung: error 7 (parameter not supported)



Schotty

Speziell @litronics:
Prinzipiell hast du ja schon die entsprechenden Antworten erhalten.
Was bei (solch spezifischen) Fragen aber natürlich generell immer ungemein hilfreich ist, ist eine genauere Beschreibung der Anlage und Komponenten, sprich der verwendeten Regler, der Heizung etc.
Wenn du bspw eine WGB hast, kann der SSR nur zusätzlich vorhanden sein. Wenn du den Adapter dann am SSR angeschlossen hast, ist es normal, dass du auf gewisse Werte nicht zugreifen kannst. Erklärung diesbzgl siehe einen Post weiter oben von mir.

Also, daher -wie schon so oft- an dieser Stelle nochmals die Bitte an alle, speziell an die neuen User, deren Systeme bisher noch nicht bekannt sind:
Bitte seid doch so nett, und gebt uns mehr Informationen! Als kleiner Tipp: Heizungstyp-/modell nennen und auf jeden Fall schonmal die Ausgabe der Parameter <ip>/6224-6226 hier posten. Wenn weitere Regler (bspw SSR) vorhanden sind, ebenfalls die nennen..
Grundsätzlich: Lieber zu viele Infos, als zu wenige - nicht immer haben wir Zeit (und Lust ;) ) ständig nachzufragen.. Nix für ungut.. ;)
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Schotty

#1082
Zitat von: litronics am 16 November 2017, 09:51:55
Ich bin mit der ISR verbunden und diese wiederum über LPB mit dem Kessel. Mir wäre aktuell nicht bewusst, dass es da noch ein anderes Steuergerät gäbe.


6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVS63.283/200
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 90
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 239

Ok, wir sollten uns über die Begriffe/Bezeichnungen einigen/klar werden: ISR (Plus) heißt IntegrierterSystemRegler, SSR = SolarSystemRegler. Wenn du schreibst, dass du mit dem ISR verbunden bist und diese über LPB mit dem Kessel, dann VERMUTE ich, dass du
1. mit dem Adapter via BSB am SSR hängst, was auch die Ausgabe deiner Abfrage bestätigt, und
2. der SSR (Variante C in einem externen Gehäuse?) zusätzlich wie du sagst via LPB mit deinem Kessel, also einem weiteren Regler verbunden ist. Sprich, du hast da noch irgendwas, was den Kessel steuert (eingebaute Regelung der Hzg die einen LPB aufweist, mit der der SSR eben verbunden ist). Diese Regelung müsstest du dann via BSB anzapfen, um kesselspezifische Werte abfragen zu können.

Wie gesagt, poste bitte mal die genaue Herstellerbezeichnung deiner Heizung, also des "Kessels"/der "Therme". Dann sollte es klarer werden.. ;)
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

litronics

Puh - sorry für das Durcheinander - aber mit den Begrifflichkeiten habe ich echt noch meine Probleme.
Aber es wird klarer :)

Also zentral habe ich einen ISR-RVS63.283/200 Solarsystemregler der den Puffer, TW und Heizkreise steuert.
Damit verbunden (über LPB) ist ein ISR-RVS43.325/100 Regler der den Brenner steuert.

Soweit ich den aktuellen Status verstanden habe, kann ich über BSB nur lokal den angeschlossenen Regler abfragen und deswegen sehe ich auch keine Werte vom Brenner. Um an die Werte zu kommen, bräuchte ich demnach einen zweiten Arduino (oder kann man das auch parallel über andere / zusätzliche Pins am Arduino lösen?).

Alternativ könnte man theoretisch den Arduino als eigenes Gerät im selben Segment im LPB-Bus einhängen und müsste, in meiner theoretischen Welt, beide Geräte abfragen können.
Praktisch geht das aber nicht, da Arduino die Zieladresse (wofür man die auch immer braucht) nicht on the fly wechseln kann.

In meiner Naivität frage ich jetzt einfach mal - muss die Zieladresse überhaupt gewechselt werden, wenn alle Geräte im selben Segment sind?




Schotty

Du hast es perfekt verstanden  :D

Aber der Reihe nach:
1.: RVS43.325/100 ist mir bisher nur in einer Brötje BOB (20 C) (Öler) untergekommen - ist das zufällig dein Heizungstyp?
2.: Genau, einen Adapter via BSB am RVS63.283 (SSR) und einen Adapter via BSB am RVS43.283 (Kesselregler). Mit dem erstgenannten kannst du alles abfragen, was am SSR angeschlossen ist, also Temps, Pumpenstati etc. Mit dem anderen kannst du die (BOB?-)spezifischen Werte abrufen, die die 'Heizung', also den 'Kessel' betreffen, also die hier angeschlossenen Pumpen, Sensoren, Temperaturen etc.
3.: Genau.
4.: Ja, weil du ja unterschiedliche Geräte im selben Segment hast und diese einzeln ansprechen möchtest. In meiner einfachen Erklärungswelt ist das quasi wie mit den Hausnummern in einer Straße - da musst du dem Postboten ja auch sagen, ich wohne im Haus 3 in der Heizungsallee, damit du das für dich bestimmte Paket bekommst. Ansonsten stellt er es im schlimmsten Fall einfach irgendwo in der Heizungsallee ab und es geht verloren.. ;)
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

litronics

Juhu  ;D

1.: stimmt ist ein BOB (Öler) - frag nicht welcher aber ich glaub ein 20kW Brenner mit zwei Stufen.
2.: Eine Frage hast du noch nicht beantwortet - brauch ich echt einen 2. Arduino oder kann ich den als 2. Instanz an andere Pins hängen. Der Mega hätte ja genügend freie Pins und vermutlich auch Rechenleistung :)
4.: Das verstehe ich noch icht ganz. In deinem Beispiel komme ich mit dem Postboten noch nicht so ganz klar. Steht der dann für den Bus (vermute nein, das ist die Straße) oder für den Absender? Denn eigentlich sage ich doch nicht dem Postboten wo er was hinbringen soll sondern dem Absender, damit er das Paket richtig adressieren kann. Wenn ich also von Haus 1 was haben möchte, dann sage ich dem Postboten er soll zu Haus 1 gehen und dem sagen, dass ich Y haben möchte und es von mir kommt. Der in Haus 1 geht dann hin uns sagt dem Postboten geh zu Haus 3 und gib dort Y ab. Nachdem ich aber immer in Haus 3 bin - verstehe ich noch nicht, warum ich eine Adrese welchseln müsste.

Sorry für die Fragen - aber ich habe für LPB keine Busbeschreibung im Netz gefunden. Ich würde echt gerne verstehen, wie da kommuniziert wird.

Schotty

Zu 4.: Ich dachte mir schon, dass mein Beispiel blöd war  :D
Also wenn du mich so fragst: Der Postbote wäre quasi der Bus (passt ja auch mit dem Post-Paket-Bus höhö) und der Absender wäre dein Adapter. Du wärst der Empfänger, also quasi der Regler.
Vielleicht besser ausgedrückt: Stell dir vor, du hast eine riesige Installation mit mehreren BOBs (also so einer Hzg wie sie bei dir im Keller steht), weil du ein Hochhaus beheizen willst. Jeder BOB hat einen eigenen Kesselregler. Alle sind via LPB miteinander verbunden und werden zentral von einem Regler aus gesteuert/koordiniert, die einzelnen BOBs sollen je nach Bedarf zu- oder abgeschaltet werden etc. Der zentrale Regler muss bei dieser Brennerkaskade ja nun dem jeweiligen BOB das Signal geben, an- oder abzuschalten - daher sind eindeutige Geräteadressen unabdingbar (quasi vergleichbar mit IP-Adressen, wobei alle im gleichen (Sub-)Netz sind - aber das Beispiel ist vielleicht auch nicht so gut ;) ). Der zentrale Regler (ebenso wie bei dir der SSR) wäre in dem Fall übrigens der sog. Segmentmaster.
Irgendwo hatte ich mal die entsprechenden Siemens-Dokumentationen bzgl LPB, ich werde mal suchen.

Zu 1.: Ja, der BOB ist ein zweistufiger Blaubrenner, m.W. das aktuelle Öl-Brennwert-Modell von Brötje (mit schicker Carbon-Brennkammer wenn ich mich recht erinnere ;) ).
Übrigens: Der BOB-Regler ist so schön aktuell, leider deshalb auch noch nicht komplett mit in der Software eingebunden. Es gibt etliche neue Parameter, sogar ganze Kategorien, und bei einigen Parametern gibt es zusätzliche neue Optionen (bspw. Punkt 'Übertemperaturabnahme' beim multifunktionalen Eingang H1). Diese wirst du in der Software daher nicht finden. Aber du könntest (und das wäre großartig) die betreffenden Parameter dekodieren, damit die Software diesbzgl erweitert werden könnte.. ;)

Zu 2.: Ja, du brauchst ein komplettes zweites Setup. Der Arduino ist nicht multitaskingfähig, daher ist eine gleichzeitige Verwendung eines Adapters an zwei oder mehr Reglern imho nicht möglich. Der Adapter selbst hat ja auch nur je einen Rx-&Tx-Pfad, so dass auch dort nur ein Regler angeschlossen werden kann.
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

miwi

#1087
Bus Protokoll: Im Anhang.  Es handelt sich um eine von J. Loehnert angefangene Basis mit meinen Ergaenzungen.

Meine vorherige Erklaerung (hat es einer gemerkt?): Natuerlich sind die Anteile nicht im 1-2-5-System, sondern, wie bei Computern nicht unueblich, im 1-2-4-8 System.

Schotty

#1088
Zitat von: miwi am 16 November 2017, 12:49:36
Meine vorherige Erklaerung (hat es einer gemerkt?): Natuerlich sind die Anteile nicht im 1-2-5-System, sondern, wie bei Computern nicht unueblich, im 1-2-4-8 System.
Ich zumindest nicht, habe aber auch nicht weiter Nachgeforscht ;)

@litronics: Im Anhang wie gewünscht mal ein Siemens-Dok bzgl. LPB.
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

litronics

@miwi: danke für das Protokoll.

@Schotty: Das mit dem Dokodieren können wir gerne machen. Müsstest mir nur kurz erklären, was Du haben möchtest und wie ich da ran komme :)

Das mit der Adressierung ist mir leider immer noch nicht so klar. Vielleicht gehen wir mal auf ein technischeres Level.

Dass irgendeine Adressierung stattfinden muss, ist mir klar. Und laut dem Protorkoll stehen ja Ziel- und Absendeadresse im 2. und 3. Byte.

Da wäre meine Annahme, wenn ich ein Gerät im Bus habe und GET Telegramma an unterschiedliche andere Geräte (von denen ich natürlich die Adresse kenne) schicke, dass die dann mit der Absenderadresse als Zieladresse antworten und den angefragten Wert liefert.

Basieren auf der Annahme verstehe ich leider immer noch nicht, warum ich die Adresse on the fly wechseln müsste um mehrere Geräte im Bus abzufragen.

Schotty

#1090
Zitat von: litronics am 16 November 2017, 13:28:14
@Schotty: Das mit dem Dokodieren können wir gerne machen. Müsstest mir nur kurz erklären, was Du haben möchtest und wie ich da ran komme :)
Kurzform: Adapter via BSB an BOB, zusätzlich ans LAN, zusätzlich via USB an den Rechner. SeriellenMonitor der ArduIDE starten, im Webinterface /V1 und /M1 setzen, dann die SerMo-Ausgabe im Blick behalten und die jeweiligen Parameter über die BOB-Bedieneinheit aufrufen (und ggf die diversen Einstellmöglichkeiten durchscrollen/auswählen). Pro Parameter kommt dann ein spezifisches Telegramm (CommandID) im SerMo -> das jeweils mit dem dazugehörigen Parameter auflisten und gesammelt als bspw Textdatei hier im Anhang einstellen. Erfahrungsgemäß kümmert freetz sich dann um die weitere Implementierung, aber da müsste er sich sonst nochmal zu äußern (m.W. hat er gerade wenig Zeit) ;)

Weitere Möglichkeit: Ausführlicher und wie du es erstmal selbst in die Software einpflegen kannst (und dann nur die betreffenden Zeilen an freetz schickst) -> siehe FAQ (habe ich nochmal angehängt).

Zitat
Da wäre meine Annahme, wenn ich ein Gerät im Bus habe und GET Telegramma an unterschiedliche andere Geräte (von denen ich natürlich die Adresse kenne) schicke, dass die dann mit der Absenderadresse als Zieladresse antworten und den angefragten Wert liefert.

Basieren auf der Annahme verstehe ich leider immer noch nicht, warum ich die Adresse on the fly wechseln müsste um mehrere Geräte im Bus abzufragen.
Das Schicken der GET-Telegramme an fallweise unterschiedliche Adressen stellt in meinen Augen bereits den 'on the fly'-Adresswechsel dar und ist m.W. derzeit mit der Standardnutzung via Web-Inferace noch nicht möglich. Aber in diesem Fall bin ich ab hier auch nicht mehr der richtige Ansprechpartner - freetz (und/oder miwi) wird dir diesbzgl. sicherlich deutlich besser weiterhelfen können, als ich es jemals könnte ;) 

EDIT: Bei meinem vorherigen Post habe ich dir zwei LPB-Dokumentationen von Siemens angehängt, falls du sie nicht gesehen hast (unsere Antworten lagen ja zeitlich recht nah beieinander ;) ), vielleicht hilft dir das irgendwie weiter..?!
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

litronics

@Schotty: Danke für die Dokumente - die hatte ich vorher schon im Netz gefunden :)

Jetzt verstehe ich auch Deinen Punkt mit dem Adresswechsel. Du sprichst von der Zieladresse und dass die aktuelle Software nur ein Zielgerät unterstützt und am Frontend auch kein zweites angegeben werden kann.

Ich setz mich jetzt mal an den BOB und schau was fehlt und welche Daten ich noch bekomme.

Schotty

Sag ich doch: Deine Hausnummer in der Heizungsallee ;)

Also nach einem schnellen Blick in die Handbücher fehlt auf jeden Fall schonmal die komplette Kategorie "Konfiguration Erweiterungsmodule" (zwischen Wartung/Sonderbetrieb und Ein-/Ausghangstest), wobei ich mir nicht sicher bin, ob die enthaltenen Parameter nicht schon irgendwo anders zu finden sind. Zumindest laut BOB-Handbuch haben sie aber alle eigene Parameternummern.

Ansonsten scheinen aber wie gesagt auch einige Parameter in den jeweiligen Kategorien einige zusätzliche Optionen bekommen zu haben, die (zumindest ich bei meinem älteren Vorgänger der BOB-Regelung) so auch nicht habe. Explizit genannt sei hier vor allem der Parameter 5950 Funktion Eingang H1 (den habe ich in Erinnerung), dort gibt es u.a. die 'neue' Funktionsoption "Übertemperaturableitung", ein genereller Check der evtl neu hinzugekommenen Optionen wäre besonders hier interessant.

Alle Parameter wirst du ja wahrscheinlich sowieso nicht gegenchecken (können) denke ich mal, das dauert aufgrund der Menge recht lange.. ;)

Vielleicht ist eine Komplettabfrage des BOB-Reglers am Anfang (ip/0-10000) sinnvoll, dann hast du schonmal eine kleine Übersicht.. ;)
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

litronics

Sodalle - ich bin dann mal "schnell" die Parameter durchgegangen und hab die Telegramme für die Zeilennummern, die noch nicht erkannt werden, hier angehängt.

Das sind dann doch ein paar geworden und vermutlich muss man bei dem einen oder anderen noch ein paar Parameter zusätzlich auslesen. Wenn ihr mir sagt, was noch benötigt wird, dann hol ich die Infos noch raus.

Es gibt auch zwei Zeilen 8560 und 8804, da werden zwei Werte ausgegeben, aber nur einer erkannt. Die habe ich in der Textdatei gesondert markiert.

@Schotty: So dramatisch ist das mit dem durchgehen der Werte auch nicht. Man muss ja nur am Drehrad drehen und beobachten ob das Telegramm schon erkannt wird  8)

Schotty

Danke, das ist doch schonmal was :)
Anmerkungen:
1. LBP muss heißen LPB (nur zur Info, um Verwirrungen zu vermeiden ;)
2. Die im vorigen Post erwähnte Kategorie "Konfiguration Erweiterungsmodule" fehlt komplett. Laut Handbuch BOB müsste es sie geben, Parameterbereich 7300-7436. Ist aber wie gesagt in der Software noch gar nicht vorhanden, wäre also dementsprechend auch komplett neu auszulesen.
3. Die neuen Optionen bei bestehenden Parametern fehlen leider auch noch, insb. der genannte 5950 fehlt ('Übertemperaturableitung' etc.). Der wäre m.E. recht wichtig (bzgl. Nutzung des H1), vielleicht kannst du da auch alle anderen Optionen nochmal checken.
4. Ohne jetzt nachzusehen: 5954 und 5956 gibt es in der Software schon? Funktionswert 1&2 für H1..
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/