Hallo!
Ich will den Fibaro Smart Implant nutzen um meinen Schiebetorantrieb zu smarten.
Das Gerät hat zwei Inputs und zwei Outputs. Per Default sind die Outputs direkt mit den Inputs verknüpft - was in meinem Setup aber stört. Ich habe in einem Forum herausgefunden, dass man dieses Verhalten durch das Senden eines bestimmten Befehls an das Gerät ändern kann.
Gibt es in Fhem eine Möglichkeit solche Befehle mittels Z-Wave Dongle an einen Node zu senden?
Siehe hier für die Erklärung: https://community.athom.com/t/seperate-the-input-from-output-fibaro-smart-implant/28950/31
Zusammengefasst würde so ein Befehl etwa so aussehen:
ZitatNode-ID, 0x60, 0x0D, 0x00, 0x06, 0x75, 0x01, 0x02, 0x00
Ebenso aus dem Forum bzw. der Anleitung des Fibaro Smart Implant: Es dürfte sich um eine Einstellung der PROTECTION Command Class handeln.
Ich habe mittels Zensys Tool keinen Weg gefunden. Homee und die Fibaro Home Zentrale dürften solche Funktionen implementiert haben.
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG Sascha
ZitatGibt es in Fhem eine Möglichkeit solche Befehle mittels Z-Wave Dongle an einen Node zu senden?
Klar, per "get ZWDongle raw XXXXXX..."
Wenn ich mich nicht irre:
0x60, 0x0D, => MULTI_CHANNEL Encapsulation
0x00, 0x06, => Channel 6
0x75, 0x01, 0x02, => set protectionOn
Das kann FHEM auch zivilisiert absetzen, falls eine passende ZWave define mit Endpoint 6 existiert.
Zunächst schonmal herzliches Danke!!
Laut den Kollegen aus dem Homee Forum müsste ich die folgenden zwei Befehle senden um beide Outputs des Smart Implant von den beiden Inputs zu trennen:
Node-ID, 0x75, 0x01, 0x02, 0x00
Node-ID, 0x60, 0x0D, 0x00, 0x06, 0x75, 0x01, 0x02, 0x00
Also mal ganz blauäugig folgendes in Fhem getestet:
get ZWaveStick raw 69 0x60 0x0D 0x00 0x06 0x75 0x01 0x02 0x00 (wobei 69 der betroffene Node wäre.)
Es kommt aber immer die Fehlermeldung, dass get ZWaveStick raw nur 1 Argument nimmt.
Anbei ein List des Smart Implant:
Internals:
DEF fdcbe928 69
FUUID 60d8be2c-f33f-77b4-48a9-6a6c1caea84581b4
FVERSION 10_ZWave.pm:0.245930/2021-06-06
IODev ZWaveStick
LASTInputDev ZWaveStick
MSGCNT 2
NAME ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_69
NR 290
STATE configOutput2AutoOff 10
TYPE ZWave
ZWaveStick_MSGCNT 2
ZWaveStick_RAWMSG 0004004503220200
ZWaveStick_TIME 2021-10-05 16:39:37
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
endpointChildren ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_69.01,ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_69.02,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_69.03,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_69.04,Garage,Garage_Fussgeher,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_69.07
homeId fdcbe928
isWakeUp
lastChannelUsed Garage_Fussgeher
lastMsgSent 1633447117.79177
nodeIdHex 45
READINGS:
2021-10-05 13:23:17 IODev ZWaveStick
2021-09-29 07:31:35 SEND_DATA failed:00
2021-10-05 16:39:37 applicationStatus cmdRejected
2021-10-05 13:23:20 associatedWith ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_69.01,ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_69.02,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_69.03,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_69.04,Garage,Garage_Fussgeher,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_69.07
2021-10-05 11:01:34 configAnalogInputsMinimalChangeTo63 5
2021-10-05 11:01:34 configAnalogInputsPeriodicalReports 0
2021-10-05 11:01:34 configExternalSensorsMinimalChangeTo67 5
2021-10-05 11:01:34 configExternalSensorsPeriodicalReports 0
2021-10-05 11:01:34 configInput1DelayOfAlarmCancellation 0
2021-10-05 11:01:35 configInput1OperatingMode NormallyOpenAlarmInput
2021-10-05 11:01:35 configInput1Sensitivity 10
2021-10-05 11:01:35 configInput1SentScenes 2
2021-10-05 11:01:35 configInput1ValueSentTo2ndAssociation47 255
2021-10-05 11:01:35 configInput1ValueSentTo2ndAssociation49 0
2021-10-05 11:01:36 configInput2DelayOfAlarmCancellation 0
2021-10-05 11:01:36 configInput2OperatingMode NormallyOpenAlarmInput
2021-10-05 11:01:36 configInput2Sensitivity 10
2021-10-05 11:01:36 configInput2SentScenes 2
2021-10-05 11:01:37 configInput2ValueSentTo3rdAssociation52 255
2021-10-05 11:01:37 configInput2ValueSentTo3rdAssociation54 0
2021-10-05 11:01:37 configInputsOrientation DefaultIN11stInputIN22ndInput
2021-10-05 11:01:37 configInternalTemperatureSensor66 0
2021-10-05 11:01:37 configInternalTemperatureSensorMinimal65 5
2021-10-05 11:01:38 configOutput1AutoOff 10
2021-10-05 11:01:38 configOutput1LogicOfOperation contactsNormallyOpen
2021-10-05 11:01:38 configOutput2AutoOff 10
2021-10-05 11:01:38 configOutput2LogicOfOperation contactsNormallyOpen
2021-10-05 11:01:38 configOutputsOrientation DefaultOUT11stOutputOUT22nd0
2021-06-27 20:06:42 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2021-06-27 20:06:42 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2021-06-27 20:06:42 mcCapability_03 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2021-06-27 20:06:42 mcCapability_04 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2021-06-27 20:06:42 mcCapability_05 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2021-06-27 20:06:42 mcCapability_06 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2021-06-27 20:06:43 mcCapability_07 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2021-06-27 20:06:42 mcEndpoints total 7, different
2021-06-27 20:06:41 model FIBARO System FGBS222 Smart Implant
2021-06-27 20:06:41 modelConfig fibaro/fgbs222.xml
2021-06-27 20:06:41 modelId 010f-0502-1000
2021-09-28 15:38:57 neighborUpdate done
2021-10-05 16:41:12 state configOutput2AutoOff 10
2021-10-05 17:07:21 timeToAck 0.170
2021-10-05 17:07:21 transmit OK
2021-06-27 20:06:42 zwavePlusInfo version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c00 userIcon:0c00
Attributes:
classes ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 CENTRAL_SCENE SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL CONFIGURATION CRC_16_ENCAP ALARM PROTECTION FIRMWARE_UPDATE_MD SUPERVISION APPLICATION_STATUS
group SmartImplant
room Aussenbereich
vclasses ALARM:8 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 CENTRAL_SCENE:3 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SENSOR_MULTILEVEL:11 SUPERVISION:1 SWITCH_BINARY:1 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Für weitere Hilfe bin ich überaus Dankbar.
Hallo
Ich denke die Node-ID sollte in Hex 2-stellig rein.
Alles dann ohne Lehrzeichen.
Ich habe es mit der node id in hex versucht:
get ZWaveStick raw 0x450x600x0D0x000x060x750x010x020x00
(0x45 sollte dabei node id 69 sein)
Leider kommt immer der Fehler: Timeout reading answer for get raw.
Hast du eventuell noch eine Idee? Der Blick in die 10_ZWave.pm hat mich leider nicht schlauer gemacht. Hätte danach gesucht, wie die Eingabe geparst wird...
Danke für deine Hilfe!
LG
ich würde ja noch alle hex marker "0x" entfernen.
Ich auch. Und zum schlauer werden wuerde ich eher in 00_ZWDongle.pm schauen.
Hallo
Hat es mit:
get ZWaveStick raw 45600D000675010200
Geklappt?
Wenn ja, ist das nur mit Fibaro möglich, oder ist das irgendwie Standard?
Servus!
Also ohne die hex Marker geht der Befehl scheinbar durch und wird von Fhem quittiert:
ZWaveStick raw_45600D000675010200 => 014501
Aber der gewünschte Effekt, dass die Inputs dadurch von den Outputs getrennt werden ist nicht eingetreten.
Zitat von: Damu am 06 Oktober 2021, 23:56:16
Wenn ja, ist das nur mit Fibaro möglich, oder ist das irgendwie Standard?
Ich meine das dürfte etwas Fibaro proprietäres sein - der Meinung sind auch die Leute aus den anderen Foren in denen ich gelesen habe.
Ich habe schon überlegt mir ein Homee Starter Kit zu ordern um den Vorgang aus dem Homee Forum zu reproduzieren, aber ist doch etwas überzogen. Ich bin sicher auch Fhem kann das, wird wohl eher an mir liegen.
Zitat von: rudolfkoenig am 05 Oktober 2021, 20:04:56
Wenn ich mich nicht irre:
0x60, 0x0D, => MULTI_CHANNEL Encapsulation
0x00, 0x06, => Channel 6
0x75, 0x01, 0x02, => set protectionOn
Das kann FHEM auch zivilisiert absetzen, falls eine passende ZWave define mit Endpoint 6 existiert.
Du hast Recht, ich habe nur am Parent Device und am ZWDongle nach den passenden Optionen gesucht. Gehe ich direkt zum entsprechenden Child (zB Endpoint 5 oder 6) habe ich im Dropdown von Set die Optionen ProtectionOn und Off. AAAber, wenn ich den Befehl absetze kommt im Event Monitor
ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_71.05 applicationStatus: cmdRejected
:-[
Kann es sein, dass es mit Secure Inclusion zu tun hat? Per Default wird in Fhem ja insecure included oder?
Anbei noch das list von einem der betroffenen Endpoints: (Protection ist off, aber trotzdem schaltet der Ausgang abhängig vom Eingang... :o)
Internals:
DEF fdcbe928 18182
FUUID 615997d6-f33f-77b4-56c5-d5641036ae461dda
FVERSION 10_ZWave.pm:0.245930/2021-06-06
IODev ZWaveStick
LASTInputDev ZWaveStick
MSGCNT 24
NAME ZWave_SWITCH_BINARY_71.06
NR 321
STATE off
TYPE ZWave
ZWaveStick_MSGCNT 24
ZWaveStick_RAWMSG 000400470d600d06005e0201050007000700
ZWaveStick_TIME 2021-10-07 08:25:41
ZWaveSubDevice yes
endpointParent ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_71
homeId fdcbe928
isWakeUp
nodeIdHex 4706
READINGS:
2021-10-06 20:01:00 IODev ZWaveStick
2021-10-07 08:18:59 applicationStatus cmdRejected
2021-10-07 08:25:17 assocGroup_1 Max 0 Nodes
2021-10-07 08:25:22 assocGroups 1
2021-10-06 20:01:03 associatedWith ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_71
2021-10-07 08:25:30 mcaGroups 1
2021-10-07 08:25:26 mca_1 Max 0 Nodes ZWaveStick:0
2021-10-07 08:25:33 protection Local: unprotected RF: unprotected
2021-10-07 08:25:37 reportedState off
2021-10-07 08:25:37 state off
2021-10-07 08:25:41 zwavePlusInfo version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
Attributes:
classes ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
room ZWave
Laut Doku müsste in meinem Fall protection local=2 sein und rf=0
Lösung:
Alles ist da, man muss nur die Augen öffnen!
In den Set Optionen der Endpoints des Fibaro Smart Implants finden sich mehrere Optionen um die Protection zu steuern.
set ... protectionBytes 2 0 hat es dann endlich getan.
Hier bedeutet 2 = Local: No operation possible
und 0 = RF: unprotected
So wie im Bildausschnitt des vorigen Posts dokumentiert.
Das macht meiner Meinung nach das Smart Implant zu einem sehr vielseitigen Bauteil.
Ich habe es in meinen Schiebetor Antrieb eingepflanzt und greife dort den Status der Lichtschranke der Einfahrt und des Türkontakts der Gartentür ab. Außerdem kann ich mit den beiden Ausgängen potentialfrei schalten und so das Tor öffnen und schließen. Insgesamt also eine coole Sache.
Danke an @rudolfkoenig und an @Damu für euren Support!
LG Sascha
Die gezeigte raw-Nachricht ist unvollständig. Man muss dem Controller bspw. auch mitteilen, welches ControllerCommand man nutzen will. Hier wäre das ZW_SEND_DATA. Der Aufbau ist in https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Wie_ist_der_Aufbau_der_Z-Wave_Messages_bzw._wie_finde_ich_bei_einem_Sendefehler_die_NodeId_des_Empf.C3.A4ngers_heraus.3F grundlegend beschrieben. Teile von dieser Message setzt der raw-Befehl automatisch.
Aus meiner Sicht einfachster Weg um das korrekte raw-command zu ermitteln:
"attr <ZWDongle> verbose 5" setzen.
Eine Nachricht an das Gerät verschicken (am besten mit direkt sichtbarer Reaktion am Gerät).
Im Log die Nachricht anschauen.
Per get-raw die Nachricht nachbilden.
Wenn das Nachbilden klappt, dann auf den gewünschten obigen Befehl übertragen.