FS20 System Fehlschaltungen

Begonnen von eckhard scholz, 27 Oktober 2024, 12:18:36

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

eckhard scholz

Hallo in die Fhem Runde,

seit vielen Jahren nutze ich immer noch FS20 Module, weil die bis vor einigen Wochen auch problemlos Funktionieren und es immer noch tun.
NUR, dass sich seit etwa sechs Wochen misteriöse Fehlschaltungen eingeschlichen haben.
So schalten mit FS20 gesteuerte Lampen ungewollt. Kommischerweise fast alle immer aus.
Über Nacht (keine Bewegungen im Haus) habe ich über EventGhost (mit FS20 PRE) und Fhem Logfile herausgefunden das es regelmäßig aller 10min diese Fehlschaltung erfolgen.
Ich hatte schon alle Funkbasierenden Geräte die ich im Einsatzt habe im verdacht, leider bin ich noch nicht fündig geworden. Mittlerweile sind auch Hommematic, Homemmatic IP und WLAN-Geräte (MQTT) im Einsatz. Auch den Funkgesteuerten Rasenrobotter habe ich schon Aus geschalten.

Hat jemand gleiche Erfahrungen mit dem nun schon etwas betagten FS20?
Was funkt aller 10 Minuten und stört das FS20?

Ich wollte das System auch nicht radikal austauschen, da ich doch einiges noch im Einsatz habe.

Gruß
Eckhard
F!B,RPi-Fhem,RaspberryMatic,Cuno,Cul,S7-300,LOGO,HMIP,HM,FS20,

rudolfkoenig

Nach dieser Beschreibung vermute ich eher ungewollte FHEM-Aktionen.

Ansonsten wuerde ich das CUL verbose Attribut auf 4 setzen, um zu wissen, an wem die Nachrichten adressiert sind.
Womoeglich kann man daraus auch Schluesse an den Absender ziehen.
Welche FS20 Sender sind vorhanden?

eckhard scholz

#2
Hallo Rudolf,

Sender sind meistens FS20 PIRA, ein PIRI-2, PIR 13 und ein paar Handsender.

Verbose  4 hat folgendes in die LOG Datei geschrieben:
2024.10.27 13:55:59 4: CUL_Parse: CUL_0 K1179615925 -55.5
2024.10.27 13:55:59 4: CUL_Parse: CUNO K11796159E6 -87
2024.10.27 13:56:13 4: CUL_Parse: CUL_0 F5F0A583A1124 -56
2024.10.27 13:56:13 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A583A11E1 -89.5
2024.10.27 13:56:14 4: CUL_Parse: CUL_0 F5F0A210023 -56.5
2024.10.27 13:56:14 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A2100EB -84.5
2024.10.27 13:56:19 4: CUL_Parse: CUL_0 F5F0A593A0246 -39
2024.10.27 13:56:19 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A593A0211 -65.5
2024.10.27 13:56:19 4: CUL_Parse: CUL_0 F5F0A210028 -54
2024.10.27 13:56:20 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A2100E9 -85.5
2024.10.27 13:56:26 3: FS20 set WohnTuerSig on
2024.10.27 13:56:37 4: CUL_Parse: CUL_0 F5F0A1411FF -74.5
2024.10.27 13:56:37 3: FS20 set CarpAlarm off
2024.10.27 13:56:38 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A1411E1 -89.5
2024.10.27 13:56:38 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A14001C -60
2024.10.27 13:56:46 4: CUL_Parse: CUL_0 F5F0A1411E4 -88
2024.10.27 13:56:46 3: FS20 set CarpAlarm off
2024.10.27 13:56:46 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A1411E5 -87.5
2024.10.27 13:56:47 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A14001D -59.5
2024.10.27 13:56:55 4: CUL_Parse: CUL_0 F5F0A1411DC -92
2024.10.27 13:56:55 3: FS20 set CarpAlarm off
2024.10.27 13:56:56 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A14001D -59.5
2024.10.27 13:57:03 4: CUL_Parse: CUL_0 F5F0A1411F0 -82
2024.10.27 13:57:03 3: FS20 set CarpAlarm off
2024.10.27 13:57:03 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A1411E1 -89.5
2024.10.27 13:57:03 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A14001D -59.5
2024.10.27 13:57:11 4: CUL_Parse: CUL_0 F5F0A1411EB -84.5
2024.10.27 13:57:11 3: FS20 set CarpAlarm off
2024.10.27 13:57:11 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A14001C -60
2024.10.27 13:57:23 4: CUL_Parse: CUL_0 F5F0A1411E5 -87.5
2024.10.27 13:57:23 3: FS20 set CarpAlarm off
2024.10.27 13:57:24 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A1411DF -90.5
2024.10.27 13:57:24 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A14001D -59.5
2024.10.27 13:57:39 4: CUL_Parse: CUL_0 F5F0A1411E7 -86.5
2024.10.27 13:57:39 3: FS20 set CarpAlarm off
2024.10.27 13:57:40 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A1411DB -92.5
2024.10.27 13:57:40 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A14001C -60
2024.10.27 13:57:41 4: CUL_Parse: CUNO K3137220048 -38
2024.10.27 13:57:47 4: CUL_Parse: CUL_0 F5F0A1411F9 -77.5
2024.10.27 13:57:47 3: FS20 set CarpAlarm off
2024.10.27 13:57:48 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A14001D -59.5
2024.10.27 13:57:56 4: CUL_Parse: CUL_0 F5F0A141105 -71.5
2024.10.27 13:57:56 3: FS20 set CarpAlarm off
2024.10.27 13:57:57 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A1411E3 -88.5
2024.10.27 13:57:57 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A14001C -60
2024.10.27 13:58:06 3: FS20 set WohnTuerSig off
2024.10.27 13:58:08 4: CUL_Parse: CUL_0 K2196216719 -61.5
2024.10.27 13:58:12 4: CUL_Parse: CUL_0 F5F0A583A1121 -57.5
2024.10.27 13:58:12 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A583A11EB -84.5
2024.10.27 13:58:13 4: CUL_Parse: CUL_0 F5F0A210026 -55
2024.10.27 13:58:13 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A2100EA -85
2024.10.27 13:58:44 4: CUL_Parse: CUNO V 1.68 CUNO868
2024.10.27 13:58:52 4: CUL_Parse: CUL_0 F5F0A16392113 -64.5
2024.10.27 13:58:52 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A163921F3 -80.5
2024.10.27 13:58:56 4: CUL_Parse: CUNO K11796159E7 -86.5
2024.10.27 13:59:06 4: CUL_Parse: CUL_0 F5F0A16392115 -63.5
2024.10.27 13:59:06 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A163921E8 -86
2024.10.27 13:59:36 4: CUL_Parse: CUNO V 1.68 CUNO868
2024.10.27 14:00:06 4: CUL_Parse: CUNO V 1.68 CUNO868
2024.10.27 14:00:09 4: CUL_Parse: CUL_0 K01808172EE -83
2024.10.27 14:00:09 4: CUL_Parse: CUNO K01808172DE -91
2024.10.27 14:00:16 3: FS20 set TerrTuerSig off
2024.10.27 14:00:16 3: FS20 set KelFl_Licht on
2024.10.27 14:00:16 3: FS20 set KelFl_Licht off
2024.10.27 14:00:16 3: FS20 set FS20_4444 off
2024.10.27 14:00:16 3: FS20 set KelFl_Licht off
2024.10.27 14:00:16 3: FS20 set EG1St_Licht off
2024.10.27 14:00:16 3: FS20 set KeEG_Licht off
2024.10.27 14:00:16 3: FS20 set Gwc_SpLicht off
2024.10.27 14:00:16 3: FS20 set AZ_Licht_kl off
2024.10.27 14:00:16 3: FS20 set AZ_Licht2 off
2024.10.27 14:00:16 3: FS20 set AZ_Licht3 off
2024.10.27 14:00:16 3: FS20 set AZ_Licht4 off
2024.10.27 14:00:16 3: FS20 set AZ_Licht_gr off
2024.10.27 14:00:16 3: FS20 set Festbeleuchtung off
2024.10.27 14:00:16 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A05001D -59.5
2024.10.27 14:00:17 4: CUL_Parse: CUNO F5F0A68111D -59.5
2024.10.27 14:00:17 4: CUL_Parse: CUNO F5F0AFF001D -59.5
2024.10.27 14:00:17 3: FS20 set KelFl_Licht off
2024.10.27 14:00:17 3: FS20 set EG1St_Licht off
2024.10.27 14:00:17 3: FS20 set KeEG_Licht off
2024.10.27 14:00:17 3: FS20 set Gwc_SpLicht off
2024.10.27 14:00:17 3: FS20 set AZ_Licht_kl off
2024.10.27 14:00:17 3: FS20 set AZ_Licht2 off
2024.10.27 14:00:17 3: FS20 set AZ_Licht3 off
2024.10.27 14:00:17 3: FS20 set AZ_Licht4 off
2024.10.27 14:00:17 3: FS20 set AZ_Licht_gr off

Der CUNO ist erst seit zwei Tagen wieder für FS20 in Betrieb.
Denn hatte ich früher für Homematic eingesetzt, die laufen aber seit Monaten schon über Raspberymatic wie HM IP.
Den CUL_0 hab ich auch mal getauscht, hat aber nix gebracht.

Gruß
Eckhard

F!B,RPi-Fhem,RaspberryMatic,Cuno,Cul,S7-300,LOGO,HMIP,HM,FS20,

KölnSolar

Hallo Eckhard,
vielleicht die Batterien in 868MHz-Sendern ?
Grüße Markus
RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-GT-TMBBQ-01e-CUL868-FS20-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty_Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)-zigbee2mqtt

rudolfkoenig

Um 14:00:16 sendet FHEM ueber CUL_0 "off" Befehle, wovon einige(?) vom CUNO empfangen werden.

Die letzte FS20 Meldung ist um 13:59:06 (F5F0A163921E8 => Btn 16:on-for-timer 1), das duerfte diese Befehle nicht ausgeloest haben.

Ich bleibe weiterhin bei meiner vorherigen Hypothese.

eckhard scholz

Ja, ich komme auch langsam zu deiner Hypotese.

Ich habe mit vielen Signalen eine Verbindung zu einer Siemens SPS S7 315 und vermute, dass das notify nicht richtig Funktioniert. Ich werde es jetzt mal umschreiben, mal sehen was das bewirkt.

Mir ist eingefallen das ich früher immer mal für kurze Zeit Verbindungsstörungen zu der SPS hatte, die sind jetzt weg, habe aber keine Ahnung aus welchem Grund. Ich kann mir nur vorstellen das es mit Debian, Fhem Updates oder der Netzwerkverbindung (z.B. FritzBox, Repeater) zu tun haben könnte die ich in den letzten Wochen gemacht habe.

Ich werde weiter suchen, irgendwo läuft was anders.

Gruß
Eckhard
F!B,RPi-Fhem,RaspberryMatic,Cuno,Cul,S7-300,LOGO,HMIP,HM,FS20,

eckhard scholz

#6
Guten Abend in die Runde,

so wie es aussieht habe ich den (meinen!) Fehler gefunden.
Ich habe für alle gesendeten Signale von der SPS das Attribut "event-on-change-reading (600sec)" gesetzt.
Das ist zwar für Analogsignale in Ordnung, nur leider nicht für die binären Signale.
Die Attribute hatte ich schon seit Monaten so konfiguriert und der Fehler trat trotzdem erst in den letzten Wochen so auf.
Der Grund könnte sein, dass ich früher immer mal Verbindungsabbrüche zwischen Fhem und SPS hatte, was aber sonst nicht gestört hat.
2024.09.03 23:58:15 3: S7_315 S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: 3=A timeout occurred waiting a reply.
2024.09.03 23:58:15 2: S7_315 S7 disconnected
2024.09.03 23:58:19 3: S7_315 S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
(Diese Probleme wurden hier im Forum schon sehr ausführlich diskutiert, richtig lösen konnte ich es bis jetzt nicht)
Nun hatte ich in mein Netzwerk aus anderen Gründen einiges Verändert, die Verbindungsprobleme waren offensichtlich dadurch auch behoben.
Im Logfile gab es dazu keine derartigen Einräge mehr. Aber nun kamen die Fehlschaltungen alle 10 min zum Vorschein.

Also Rudolf hatte Recht mit den "ungewollte FHEM-Aktionen".
Man braucht eben ab und zu mal eine andere Denkrichtung, als immer nur die Eigene.
Danke Rudolf

Gruß
Eckhard
F!B,RPi-Fhem,RaspberryMatic,Cuno,Cul,S7-300,LOGO,HMIP,HM,FS20,