Temperatur-Scanner für MAX-Thermostate

Begonnen von John, 12 März 2013, 09:44:59

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Wzut

dieses \xE2 lese ich sehr oft hier im Forum in den unterschiedlichsten Threads, du hast es wohl geschafft irgendein "seltsames" Zeichen in das userReading zu schmuggeln. Ich würde das userReading löschen und komplett neu eingeben, ob dann einfache oder doppelte Anführungszeichen verwendet werden ist bei Perl wurscht. Nur eines sind sie mit Sicherheit nicht : Hochkommas :)
Maintainer der Module: MAX, MPD, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP, BEOK, readingsWatcher

uron

#841
So, nach einer Pause, will ich heute einmal weitermachen, da ich immer noch nicht weitergekommen bin:
Nachdem ich das
  userReadings onlyAutoMode { return ,,1";;} gelöscht und manuell (nicht als Kopie aus einer Anleitung) eingegeben hatte, zeigte sich keine Veränderung hinsichtlich Scanverhalten und Fehlermeldung.
Mittlerweile habe ich das userReading komplett gelöscht, FHEM neu gestartet und erhalte folgendes, aktualisiertes List:
Internals:
   DEF        HeatingThermostat 06abee
   FUUID      5c6aa999-f33f-aab4-ad04-7fbd520454a70239
   IODev      cm
   NAME       EG_Heizkoerperthermostat_Buero
   NR         463
   NTFY_ORDER 50-EG_Heizkoerperthermostat_Buero
   STATE      23.0°C
   SVN        22368
   TYPE       MAX
   TimeSlot   0
   addr       06abee
   devtype    1
   type       HeatingThermostat
   READINGS:
     2021-03-08 18:54:50   PairedTo        123456
     2021-03-13 05:02:58   RSSI            -55
     2021-03-08 18:54:50   SerialNr        JMD3037823
     2019-02-07 13:58:04   TimeInformationHour 0
     2021-03-13 05:02:58   battery         ok
     2021-03-13 05:02:58   batteryState    ok
     2020-10-04 06:44:05   comfortTemperature 21.5
     2021-03-13 05:02:58   desiredTemperature 23.0
     2021-03-13 05:02:58   deviation       -2.1
     2019-10-30 15:19:49   ecoTemperature  16.0
     2021-03-05 13:47:13   error           Invalid command/argument  81190000
     2021-03-08 18:54:50   firmware        1.6
     2021-03-13 05:02:58   gateway         1
     2019-03-05 09:23:00   groupid         0
     2021-03-13 01:26:57   lastTimeSync    2021-03-13 01:26:57
     2021-03-13 05:00:01   lastcmd         desiredTemperature 23.0
     2020-11-01 17:15:15   maximumTemperature 23.0
     2019-03-16 09:58:36   measurementOffset 0
     2020-11-01 17:15:40   minimumTemperature 5.0
     2021-03-13 05:02:58   mode            manual
     2021-03-13 05:00:00   msgcnt          74
     2021-03-08 05:00:59   onlyAutoMode    Error evaluating EG_Heizkoerperthermostat_Buero userReading onlyAutoMode: Unrecognized character \xE2; marked by <-- HERE after { return <-- HERE near column 10 at (eval 229338) line 1.

     2021-03-13 05:02:58   onlyAutoModus   1
     2021-03-13 05:02:58   panel           unlocked
     2021-03-13 05:02:58   peerIDs         000000
     2021-03-13 05:02:58   peerList        Broadcast
     2021-03-13 05:02:58   rferror         0
     2021-03-13 05:02:58   state           23.0&deg;C
     2021-03-13 05:02:58   temperature     20.9
     2021-03-08 18:54:50   testresult      255
     2021-03-13 05:02:58   valveposition   100
     2021-03-08 19:32:51   weekprofile-0-Sat-temp 19.0 °C  /  23.0 °C  /  19.0 °C
     2021-03-08 19:32:51   weekprofile-0-Sat-time 00:00-05:00  /  05:00-23:00  /  23:00-24:00
     2021-03-08 19:32:51   weekprofile-1-Sun-temp 19.0 °C  /  23.0 °C  /  19.0 °C
     2021-03-08 19:32:51   weekprofile-1-Sun-time 00:00-05:00  /  05:00-23:00  /  23:00-24:00
     2021-03-08 19:32:51   weekprofile-2-Mon-temp 19.0 °C  /  23.0 °C  /  19.0 °C
     2021-03-08 19:32:51   weekprofile-2-Mon-time 00:00-05:00  /  05:00-23:00  /  23:00-24:00
     2021-03-08 19:32:51   weekprofile-3-Tue-temp 19.0 °C  /  23.0 °C  /  19.0 °C
     2021-03-08 19:32:51   weekprofile-3-Tue-time 00:00-05:00  /  05:00-23:00  /  23:00-24:00
     2021-03-08 19:32:51   weekprofile-4-Wed-temp 19.0 °C  /  23.0 °C  /  19.0 °C
     2021-03-08 19:32:51   weekprofile-4-Wed-time 00:00-05:00  /  05:00-23:00  /  23:00-24:00
     2021-03-08 19:32:51   weekprofile-5-Thu-temp 19.0 °C  /  23.0 °C  /  19.0 °C
     2021-03-08 19:32:51   weekprofile-5-Thu-time 00:00-05:00  /  05:00-23:00  /  23:00-24:00
     2021-03-08 19:32:51   weekprofile-6-Fri-temp 19.0 °C  /  23.0 °C  /  19.0 °C
     2021-03-08 19:32:51   weekprofile-6-Fri-time 00:00-05:00  /  05:00-23:00  /  23:00-24:00
     2020-11-01 17:16:48   windowOpenDuration 15
     2019-03-16 09:58:36   windowOpenTemperature 12
Attributes:
   IODev      cm
   alias      EG Heizkoerper Buero
   event-min-interval desiredTemperature:30, temperature:30, valveposition:30
   fm_type    temp,tempbutton,desiredtemperature
   icon       heizung.0
   keepAuto   1
   model      HeatingThermostat
   room       Büro,Favourites,MAX-Devices,Heizung
   scanTemp   1
   verbose    5

Irritieren tut mich das Reading
2021-03-05 13:47:13   error           Invalid command/argument  81190000
und immer noch die alte Fehlermeldung
2021-03-08 05:00:59   onlyAutoMode    Error evaluating EG_Heizkoerperthermostat_Buero userReading onlyAutoMode: Unrecognized character \xE2; marked by <-- HERE after { return <-- HERE near column 10 at (eval 229338) line 1.

Als nächstes habe ich den Max-Scanner nochmals neu gem. https://wiki.fhem.de/wiki/MAX!_Temperatur-Scanner#Ergebnis installiert.
Beim Punkt
    wir wählen die Betriebsart Mode-Change
attr HT.JOHN scnProcessByDesiChange 0

stelle ich fest, dass mein HT gar nicht über das attr 'scnProcessByDesiChange' verfügt !?
Bin ich auf der falschen Spur oder was mache ich falsch?
RasPi-FHEM  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, RasPi-ioBroker

uron

#842
Hallo, ist hier jemand?
Nachdem ich mein MAX-Scannerproblem immer wieder beiseite geschoben hatte, wollte ich mich nun doch einmal an dessen Behebung begeben und lande hier im Forum und erkenne, dass hier ja bereits mein Problem 2021 vorgetragen hatte, aber ich selbst bis heute der einzige in diesem Thread seit dem war. Ich hoffe, ich bekomme nun doch noch Unterstützung.
Zunächst einmal zwei Lists zum Scanner und dem Thermostat:
Internals:
   FUUID      657c1953-f33f-aab4-35f9-f0f156b20f63fdba
   NAME       Scanner
   NR         253
   NTFY_ORDER 50-Scanner
   STATE      ???
   TYPE       MaxScanner
   VERSION    1.0.0.3 - 07.03.2016
   eventCount 1
   helper:
     initDone   
     thermostats
Attributes:
   alias      Scanner
   disable    1
   room       Büro
   verbose    1
Internals:
   DEF        HeatingThermostat 06abee
   FUUID      5c6aa999-f33f-aab4-ad04-7fbd520454a70239
   IODev      cm
   LASTInputDev cm
   MSGCNT     1
   NAME       EG_Heizkoerperthermostat_Buero
   NR         825
   NTFY_ORDER 50-EG_Heizkoerperthermostat_Buero
   STATE      20.0
   SVN        23517
   TYPE       MAX
   TimeSlot   0
   addr       06abee
   cm_MSGCNT  1
   cm_TIME    2023-12-15 10:22:58
   devtype    1
   eventCount 1
   type       HeatingThermostat
   webCmd     desiredTemperature
   READINGS:
     2023-12-15 10:16:09   IODev           cm
     2023-12-08 06:44:06   PairedTo        123456
     2023-12-15 10:22:58   RSSI            -70.5
     2023-12-08 06:44:06   SerialNr        JMD3037823
     2023-12-15 10:22:58   battery         ok
     2023-12-15 10:22:58   batteryState    ok
     2023-12-15 10:22:58   desiredTemperature 20.0
     2023-12-15 10:22:58   deviation       1.2
     2023-12-08 06:44:14   error           Invalid command/argument  81190000
     2023-12-08 06:44:06   firmware        1.6
     2023-12-15 10:22:58   gateway         1
     2022-03-23 23:00:00   groupid         0
     2023-12-15 01:55:38   lastTimeSync    2023-12-15 01:55:38
     2023-12-15 05:00:01   lastcmd         desiredTemperature 20.0
     2023-12-15 10:22:58   mode            manual
     2023-12-15 05:00:00   msgcnt          27
     2023-12-15 10:22:58   panel           unlocked
     2023-12-15 10:22:58   peerIDs         000000
     2023-12-15 10:22:58   peerList        Broadcast
     2023-12-15 10:22:58   rferror         0
     2023-12-15 10:22:58   state           20.0
     2023-12-15 10:22:58   temperature     21.2
     2023-12-08 06:44:06   testresult      255
     2023-12-15 10:22:58   valveposition   5
   helper:
     io:
       CUL_Max:
         raw        Z0F00046006ABEE0000000019052800D4
         rssi       -70.5
         time       1702632178.72431
Attributes:
   IODev      cm
   alias      EG Heizkoerper Buero
   event-min-interval desiredTemperature:2, temperature:2, valveposition:2
   fm_type    temp,tempbutton,desiredtemperature
   icon       heizung.0
   keepAuto   0
   model      HeatingThermostat
   room       Büro,Favourites,MAX-Devices,Heizung
   scanTemp   1
   scnModeHandling AUTO
   scnProcessByDesiChange 0
   userattr   scnProcessByDesiChange:[0,1] scnModeHandling:[NOCHANGE,AUTO,MANUAL]
   verbose    4
Was ist das Problem:
Der Scanner verrichtet seine Arbeit nicht, die grafischen Darstellungen sind wie bisher ziemlich "sprunghaft".
Im Event Monitor gibt es keine Einträge, die auf die Scannerfunktion hinweisen.
Ich finde unter den Readings immer noch die Fehlermeldung
error Invalid command/argument 81190000Kann von euch jemand anhand der gelieferten Infos erkennen, woran das liegen könnte und Rückmeldung geben?
RasPi-FHEM  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, RasPi-ioBroker

thomasgloor

In der IstUndBleibtEwigBetaVersion (läuft prächtig! Danke an @Wzut) von Wzut gibt es ein "Set" namens "getStatus", welche die aktuell gemessene Temperatur liefert.
Ich frage periodisch alle Thermostate damit ab und habe damit keine verbogenen Grafiken!

uron

von welchem Beta sprichst du, das 10_MAX oder das 14_CUL_MAX?
Ich glaube, ich habe noch nie ein Beta installiert! Muss man das nur herunterladen und in das Verzeichnis ...fhem/FHEM kopieren und FHEM neu starten?
RasPi-FHEM  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, RasPi-ioBroker

thomasgloor

Beide, wenn du einen CUL hast... Sonst MAXLAN
Einfach die Daten im Ordner fhem/FHEM überschreiben (Rechte beachten! Da fall ich jedesmal rein!). FHEM neu starten... Nach einer Aktualisierung von FHEM kontrollieren, ob noch die richtigen Files da sind, und allenfalls wieder überschreiben

uron

#846
OK, hab ich gemacht, will aber trotzdem nicht.
Ich erkenne im List des Scanners, dass dieser disabled ist - so kann es ja auch nicht gehen, aber warum ist das so?
Auch mit set Scanner run rührt er sich nicht.

Internals:
   FUUID      657c1953-f33f-aab4-35f9-f0f156b20f63fdba
   NAME       Scanner
   NR         253
   NTFY_ORDER 50-Scanner
   STATE      disabled
   TYPE       MaxScanner
   VERSION    1.0.0.3 - 07.03.2016
   eventCount 4
   READINGS:
     2023-12-19 14:17:02   state           disabled
   helper:
     initDone   
     nextWorkTime 2023-12-19 14:17:07
     thermostats
Attributes:
   alias      Scanner
   disable    1
   room       Büro
   verbose    1
Hat jemand eine Idee?
RasPi-FHEM  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, RasPi-ioBroker

kabanett

Zitat von: uron am 19 Dezember 2023, 14:21:29aber warum ist das so?
Weil du das Attribut disable auf 1 gesetzt hast? Oder verstehe ich die Frage falsch... ::)
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren

uron

Nein, du hast die Frage korrekt verstanden - mein Fehler, war mir doch glatt nicht aufgefallen, Danke für den Hinweis.
Leider ist mein Problem aber immer noch nicht gelöst:
In den Readings des Thermostaten steht mittlerweile die Fehlermeldung
invalid or missing value for READING measurementOffset obwohl ich ein
set EG_Heizkoerperthermostat_Buero measurementOffset 0.5 gesetzt habe (0 lässt sich offenbar nicht setzen, da kommt dann
missing parameter for command set measurementOffset !!?
Hier nochmals das komplette (mittlerweile erweiterte) list des Thermostaten:
Internals:
   DEF        HeatingThermostat 06abee
   FUUID      5c6aa999-f33f-aab4-ad04-7fbd520454a70239
   FVERSION   10_MAX.pm:?-s21928/2020-05-13
   IODev      cm
   NAME       EG_Heizkoerperthermostat_Buero
   NR         825
   NTFY_ORDER 50-EG_Heizkoerperthermostat_Buero
   STATE      20.0°C
   SVN        21928
   TYPE       MAX
   TimeSlot   0
   addr       06abee
   devtype    1
   type       HeatingThermostat
   READINGS:
     2023-12-21 09:20:37   IODev           cm
     2023-12-08 06:44:06   PairedTo        123456
     2023-12-21 08:18:58   RSSI            -73.5
     2023-12-08 06:44:06   SerialNr        JMD3037823
     2023-12-21 08:18:58   battery         ok
     2023-12-21 08:18:58   batteryState    ok
     2023-12-16 14:32:10   boostDuration   5
     2023-12-16 14:32:10   boostValveposition 80
     2023-12-21 06:47:26   comfortTemperature 21
     2023-12-16 14:32:12   decalcification Sat 12:00
     2023-12-21 08:18:58   desiredTemperature 20.0
     2023-12-21 08:18:58   deviation       1.3
     2023-12-21 06:47:26   ecoTemperature  17
     2023-12-21 06:47:26   error           invalid or missing value  for READING measurementOffset
     2023-12-08 06:44:06   firmware        1.6
     2023-12-21 08:18:58   gateway         1
     2022-03-23 23:00:00   groupid         0
     2023-12-21 01:05:09   lastTimeSync    2023-12-21 01:05:09
     2023-12-21 06:50:59   lastcmd         measurementOffset 0.5
     2023-12-16 14:32:10   maxValveSetting 100
     2023-12-21 06:47:26   maximumTemperature on
     2023-12-21 06:50:59   measurementOffset 0.5
     2023-12-21 06:47:26   minimumTemperature off
     2023-12-21 08:18:58   mode            manual
     2023-12-21 06:50:57   msgcnt          56
     2023-12-21 08:18:58   panel           unlocked
     2023-12-17 12:26:58   peerIDs         000000
     2023-12-17 12:26:58   peerList        Broadcast
     2023-12-21 08:18:58   rferror         0
     2023-12-21 08:18:58   state           20.0°C
     2023-12-21 08:18:58   temperature     21.3
     2023-12-08 06:44:06   testresult      255
     2023-12-21 06:37:33   valveOffset     0
     2023-12-21 08:18:58   valveposition   6
     2023-12-21 06:47:26   windowOpenDuration 15
     2023-12-21 06:47:26   windowOpenTemperature 12
Attributes:
   IODev      cm
   alias      EG Heizkoerper Buero
   event-min-interval desiredTemperature:2, temperature:2, valveposition:2
   fm_type    temp,tempbutton,desiredtemperature
   icon       heizung.0
   keepAuto   0
   model      HeatingThermostat
   room       Büro,Favourites,MAX-Devices,Heizung
   scanTemp   1
   scnModeHandling AUTO
   scnProcessByDesiChange 0
   userattr   scnProcessByDesiChange:[0,1] scnModeHandling:[NOCHANGE,AUTO,MANUAL] scnProcessByDesiChange:0,1 scnShutterList scnModeHandling:NOCHANGE,AUTO,MANUAL
   verbose    4
Wo soll ich nun ansetzen?
RasPi-FHEM  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, RasPi-ioBroker

kabanett

Hallo!
Ob ich dir da wirklich helfen kann...
Ich habe das vor sieben Jahren eingerichtet und seit dem keine Probleme.
Was mir auffällt sind deine Atrribute, hier vor allem das userattr im Thermostat!
Bei mir schaut das so aus.

Im Scanner:
attr Scanner room Heizung,System->Software_Geräte
attr Scanner scnMinInterval 9
attr Scanner verbose 1

Im Thermostat:
attr Heizung_Arbeitszimmer userattr scnProcessByDesiChange:0,1 scnShutterList scnModeHandling:NOCHANGE,AUTO,MANUAL
attr Heizung_Arbeitszimmer IODev CULMAX0
attr Heizung_Arbeitszimmer devStateIcon {ui_Table::temp_ring(ReadingsVal($name,"temperature",0))}
attr Heizung_Arbeitszimmer model HeatingThermostat
attr Heizung_Arbeitszimmer room Arbeitszimmer,Heizung
attr Heizung_Arbeitszimmer scanTemp 1
attr Heizung_Arbeitszimmer scnProcessByDesiChange 0
attr Heizung_Arbeitszimmer verbose 0

Wie gesagt, in deinem userattr ist scheinbar alles doppelt und in verschiedenen Schreibformen... ::)

Gruß

Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren

uron

Danke für den Input kabanett. Ich habe mal so einiges wie bei dir angepasst - leider immer noch ohne Erfolg. Das devStateIcon fand ich richtig cool, kannte ich noch nicht!
Die aktuellen Lists des Scanners und des Thermostaten füge ich nochmals bei in der Hoffnung, das Thema bis Weihnachten abschließen zu können.
Ohne fremde Hilfe, wird's aber sicher nix!
Internals:
   FUUID      65846bef-f33f-aab4-3f26-92844b0992e8b368
   NAME       Scanner
   NR         253
   NTFY_ORDER 50-Scanner
   STATE      processing
   TYPE       MaxScanner
   VERSION    1.0.0.3 - 07.03.2016
   READINGS:
     2023-12-21 19:29:57   state           processing
   helper:
     initDone   1
     nextWorkTime 2023-12-21 19:30:02
     workInterval 9
     associatedDevices:
       EG_Heizkoerperthermostat_Buero
     thermostats:
       EG_Heizkoerperthermostat_Buero 1703181609
Attributes:
   alias      Scanner
   disable    0
   room       Büro,MAX-Devices
   scnMinInterval 9
   verbose    1
Internals:
   DEF        HeatingThermostat 06abee
   FUUID      5c6aa999-f33f-aab4-ad04-7fbd520454a70239
   FVERSION   10_MAX.pm:?-s21928/2020-05-13
   IODev      cm
   NAME       EG_Heizkoerperthermostat_Buero
   NR         825
   NTFY_ORDER 50-EG_Heizkoerperthermostat_Buero
   STATE      20.0°C
   SVN        21928
   TYPE       MAX
   TimeSlot   0
   addr       06abee
   devtype    1
   type       HeatingThermostat
   READINGS:
     2023-12-21 18:59:47   IODev           cm
     2023-12-08 06:44:06   PairedTo        123456
     2023-12-21 17:54:59   RSSI            -68
     2023-12-08 06:44:06   SerialNr        JMD3037823
     2023-12-21 17:54:59   battery         ok
     2023-12-21 17:54:59   batteryState    ok
     2023-12-16 14:32:10   boostDuration   5
     2023-12-16 14:32:10   boostValveposition 80
     2023-12-21 06:47:26   comfortTemperature 21
     2023-12-16 14:32:12   decalcification Sat 12:00
     2023-12-21 17:54:59   desiredTemperature 20.0
     2023-12-21 17:54:59   deviation       1.8
     2023-12-21 06:47:26   ecoTemperature  17
     2023-12-21 06:47:26   error           invalid or missing value  for READING measurementOffset
     2023-12-08 06:44:06   firmware        1.6
     2023-12-21 17:54:59   gateway         1
     2022-03-23 23:00:00   groupid         0
     2023-12-21 13:21:09   lastTimeSync    2023-12-21 13:21:09
     2023-12-21 09:51:21   lastcmd         measurementOffset 0.5
     2023-12-16 14:32:10   maxValveSetting 100
     2023-12-21 06:47:26   maximumTemperature on
     2023-12-21 09:51:21   measurementOffset 0.5
     2023-12-21 06:47:26   minimumTemperature off
     2023-12-21 17:54:59   mode            manual
     2023-12-21 13:21:09   msgcnt          58
     2023-12-21 17:54:59   panel           unlocked
     2023-12-17 12:26:58   peerIDs         000000
     2023-12-17 12:26:58   peerList        Broadcast
     2023-12-21 17:54:59   rferror         0
     2023-12-21 17:54:59   state           20.0°C
     2023-12-21 17:54:59   temperature     21.8
     2023-12-08 06:44:06   testresult      255
     2023-12-21 06:37:33   valveOffset     0
     2023-12-21 17:54:59   valveposition   0
     2023-12-21 06:47:26   windowOpenDuration 15
     2023-12-21 06:47:26   windowOpenTemperature 12
   helper:
     NextScan   1703181609
Attributes:
   IODev      cm
   alias      EG Heizkoerper Buero
   devStateIcon {ui_Table::temp_ring(ReadingsVal($name,"temperature",0))}
   fm_type    temp,tempbutton,desiredtemperature
   icon       heizung.0
   keepAuto   0
   model      HeatingThermostat
   room       Büro,Favourites,MAX-Devices,Heizung
   scanTemp   1
   scnModeHandling AUTO
   scnProcessByDesiChange 0
   userattr   scnProcessByDesiChange:0,1 scnShutterList scnModeHandling:NOCHANGE,AUTO,MANUAL
   verbose    4
Merkwürdig finde ich immer noch die Fehlermeldung!
RasPi-FHEM  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, RasPi-ioBroker

kabanett

Moin,
was ist denn jetzt dein eigentliches Problem?
Aus deinen dreijährigen Beiträgen werde ich da nicht richtig schlau.

Unter error steht bei mir auch etwas von weekprofil oder, oder, oder drin. Je nachdem welches Thermostat zuletzt einen bestimmten Fehler hatte. Z.B nicht erreichbar war oder, oder...

Gruß
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren

uron

Wie ich bereits unter #842 schrieb "Der Scanner verrichtet seine Arbeit nicht, die grafischen Darstellungen sind wie bisher ziemlich "sprunghaft"
Eine aktuelle Grafik füge ich hier bei, sie zeigt die getriggerten "MAX-Werte" Ist- und Soll-Temp, sowie die Ventilposition am Thermostaten an - AT und die Heizkreis-Vorlauftemperatur (HK-VL) entstammen anderen Quellen.

Die MAX-Werte ergeben a) sprunghafte und b) zeitverzögerte (> 1h) Kurven.
Lt. Beschreibung des MAXScanners soll dies durch ihn verhindert und ein flüssigerer Kurvenverlauf erzielt werden.
Mein Hinweis auf die Fehlermeldung im Reading sollte für den "geneigten Helfer" lediglich ein Hinweis auf eine mögliche Fehlerquelle sein, da ich die Ursache der Meldung selbst nicht erkennen konnte.
RasPi-FHEM  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, RasPi-ioBroker

kabanett

Komisch...
Der unterschied zu mir ist:
alias              EG Heizkoerper Buero
   fm_type            temp,tempbutton,desiredtemperature
   icon               heizung.0
   keepAuto           0
   scnModeHandling     AUTO

alias und icon schließe ich aus.
keepAuto und scnModeHandling kannst du im Prinzip löschen, da du eh die default- Werte verwendest.
fm_type gibt es bei mir nicht. Wo hast du das her?

Ansonsten bin ich raus. Da muss dir jemand helfen, der sich wirklich damit auskennt...
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren

uron

#854
Danke kabanett wenigstens für deinen Versuch.
Wo fm_type herkommt, weiß ich nicht, hab ich mal gelöscht, auch keepAuto und scnModeHandling - ohne Änderung  :(
Vielleicht liest ja noch ein Fachmann mit und kann weiterhelfen!