Hallo,
bei mir verursacht das Abrufen der 1Wire-Sensoren über OWX, bzw OWTHERM immer einen Fhem-Freeze von einer guten Sekunde pro Sensor. Bei etwa 20 Sensoren die Regelmäßig ausgelesen werden, kommt da schon was zusammen...
Wenn ich das Attribut "asynchronous" auf "1" setzte, werden alle Temperaturen komplett falsch angezeigt. Statt 21°C steht dann da 85°C.
Die ganzen DS18B20-Sensoren sind parasitär angeschlossen.
list "1WireMaster":
Internals:
ALARMED 10
ASYNCHRONOUS 0
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_DAE003E0-if00-port0
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_DAE003E0-if00-port0
FD 38
FUUID 652e8ee1-f33f-6bed-4c7c-c3bc78524c80b0bc
INITDONE 1
INTERFACE DS2480
NAME 1WireMaster
NR 874
PARTIAL
PRESENT 1
ROM_ID FF
STATE opened
TYPE OWX
eventCount 1
interval 300
timeout 2
DEVHASH:
1WireMaster Busmaster
Temperatur_Bad_Kinder 28.585A59080000.D7
Temperatur_Esszimmer 28.AAD03A3C1401.6C
Temperatur_Flur_DG 10.BFE935030800.AA
Temperatur_Flur_EG_Treppe 28.FC7D58080000.71
Temperatur_Flur_OG 28.C18758080000.CD
Temperatur_Gaeste_WC 28.AACADD381401.FC
Temperatur_Schlafzimmer_Bett 28.5C5358080000.77
Temperatur_Svenja 10.9EBAC2020800.AC
Wassertemperatur_Einlauf 28.31464F632001.15
Wassertemperatur_Skimmer 28.B20F6B632001.C2
DEVS:
10.9EBAC2020800.AC
10.BFE935030800.AA
28.585A59080000.D7
28.5C5358080000.77
28.FC7D58080000.71
28.B20F6B632001.C2
28.AAD03A3C1401.6C
28.AACADD381401.FC
28.C18758080000.CD
28.31464F632001.15
READINGS:
2023-10-17 15:40:49 queue 0
2023-10-17 15:40:49 state opened
Attributes:
asynchronous 0
list eines Temperaturfühlers:
Internals:
ALARM 1
DEF DS1820 BFE935030800
ERRCOUNT 0
FUUID 5e708a45-f33f-e675-73c3-223123b03e44ca83
INTERVAL 300
IODev 1WireMaster
NAME Temperatur_Flur_DG
NOTIFYDEV global
NR 887
NTFY_ORDER 50-Temperatur_Flur_DG
OW_FAMILY 10
OW_ID BFE935030800
PRESENT 1
ROM_ID 10.BFE935030800.AA
STATE T: 22.88 °C ↓
TYPE OWTHERM
eventCount 219
owg_temp 22.875
owg_th 75
owg_tl 70
READINGS:
2023-10-17 15:40:50 IODev 1WireMaster
2023-10-17 15:39:43 alarm 1
2023-10-17 15:39:40 present 1
2023-10-18 09:46:24 state T: 22.88 °C ↓
2023-10-18 09:46:24 temperature 22.875
2023-10-18 09:46:24 temperature_avg_day 22.5
2023-10-18 09:46:24 temperature_avg_month 23.2
2023-10-18 09:46:24 temperature_cum_day 790053.1875
2023-10-18 09:46:24 temperature_cum_month 36843943.125
2023-10-18 07:51:23 temperature_max_day 23.0
2023-10-08 13:34:53 temperature_max_month 85.0
2023-10-18 00:31:22 temperature_min_day 22.1
2023-10-17 00:19:00 temperature_min_month 20.8
tempf:
factor 1
offset 0
Attributes:
IODev 1WireMaster
genericDeviceType thermometer
model DS1820
room Homekit,Temperatur
tempHigh 75
tempLow 70
Hat jemand eine Idee woran die Freezes liegen, bzw. wie ich das Ganze "nonblocking" abrufen kann?
Gruß, Sascha
Erst einmal sind das keine "Freezes". Sondern FHEM wartet schön brav auf die Rückmeldung vom Sensor. Wenn der Sensor nicht richtig angeschlossen ist ("alle parasitär") und die Verkabelung nicht den Richtlinien des Herstellers entspricht, kann das durchaus dauern...
Also bitte erst ordentlich anschließen, dann "asynchronous=1" setzen. Und dann reden wir gerne weiter.
LG
pah