Hallo zusammen,
ich habe mir ein Set Funksteckdosen (Rewe 3226169)zugelegt, die man über DIP-Schalter einstellen kann. Mitgeliefert wurde auch ein Handsender der von FHEM über einen CUL433 erkannt wurde (s. Bild im Anhang). Beim Betätigen des Senders schaltet die Steckdose und der Zustand im FHEM Device ändert sich. Wenn ich aber die Steckdose aus FHEM schalten will passiert gar nichts.
Laut Anleitung in FHEM (https://wiki.fhem.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung) sind diese Steckdosen zu ELRO bzw. Intertechno kompatibel.
Kann mir hier jemand vielleicht weiterhelfen?
VG Ralf
Entfernung zur Dose ? Sendeleistung des CUL ? Evtl. mit itrepetition, Frequenz "spielen".
Hi,
Setzt die Attribute ITRepetition auf 5-10 und schaue mal ob eine andere Basisfrequenz ITClock hilft ;-)
Gruß Arnd
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Danke für Antworten.
Wie kann ich ITRepetition setzen? Ich finde den Begriff unter CUL433 nicht. Welche Basisfrequenz kann ich wählen ohne das die anderen Steckdosen ihre Arbeit einstellen.
Danke!
attr IT_000000FFFF ITRepetition 10
Das kann man pro Gerät einstellen. Den Basis Takt auch analog ;-)
Gruß Arnd
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hallo zusammen und vielen Dank für die Hilfe. Ich habe das Problem gelöst, es lag am Timing. Nach der Änderung des Attributs ITclock auf den Wert 300, schaltet auch diese Steckdose.
Der Thread kann geschlossen werden
Kannst Du selbst(ganz unten) ;)
Schön, dass die Dosen funktionieren.