Hallo,
Ich versuche die Temeraturen und Luftfeuchtigkeit von den S300TH Sensoren im Floorplan für jeden Raum anzuzeigen. Leider steht immer der Device Name darüber. In den Device attr. in den Flooplaneinstellung wähle ich die Einstellung "4-S300TH-specific". Nehme ich den Eintag "0- Icon only" stehen die Werte nicht mehr wie gewünscht übereinander. Ich habe dann probiert mit "attr CUL_WS_1 noname", das will Fhem nicht. Gebe ich "attr CUL_WS_1 alias" ein und lasse den Aliasnamen leer, steht im Floopplan eine "1" an der Stelle.
Wie bekomme ich den Device Namen am besten weg, ohne die Ansicht der Anzeige zu verändern?
Gruß aus Köln
Norbert
du kannst bei stil 4 hinter der 4 mit komma getrennt den namen angeben den du verwenden willst. wenn du da angibst wird ein festes leerzeichen angezeigt.
gruss
andre
Toll es funktioniert wunderbar, damit hast du mir echt geholfen.
Vielen Dank aus Köln
Norbert