Hallo,
habe ich eventuell irgendwo beim besagten Motion-Sensor
in den Einstellungen etwas vermasselt?
Wo kommt dort das Reading CO2-level her.
Komischer Weise hat heute der Thermostat Spirit im selben Zimmer
nicht mehr reagiert und das Zimmer wurde immer wärmer.
Battereistatus zwar auf 100 aber neue Batterien haben ihn erst mal zum leben erweckt.
Hier mal ein List vom Motion Sensor...
Internals:
DEF e769ab5c 28
FUUID 5d6bcbd3-f33f-cca1-43ac-5ad2afef00c36890
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 1259
NAME GAESTEZIMMER_ZW_MOTIONSENSOR
NR 351
STATE <div style='color:red' >Temp: 17.9°C
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 1259
ZWDongle_0_RAWMSG 0004001c063105012200b3
ZWDongle_0_TIME 2020-02-07 22:41:00
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 1
homeId e769ab5c
isWakeUp 1
lastMsgSent 1581105974.28087
nodeIdHex 1c
Helper:
DBLOG:
temperature:
myDbLog:
TIME 1581111660.00978
VALUE 17.9
READINGS:
2019-09-01 17:32:13 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2019-12-01 01:35:41 CO2-level 16.1 ppm
2020-02-07 22:41:00 Temperatur 17.9
2019-12-25 18:53:49 UNKNOWN multilevel type 00 fl: 22 arg: 00b5
2019-12-23 05:50:59 UNPARSED SENSOR_MULTILEVEL 063115112200d8
2020-02-07 15:36:48 alarm_type_00 level 255 node 28 seconds 0
2019-09-01 17:37:45 assocGroups 3
2020-02-07 14:20:42 basicSet 0
2020-02-07 15:08:07 battery 100 %
2019-09-01 17:37:51 batteryLevel 100
2020-02-07 15:08:07 batteryPercent 100
2020-02-07 15:08:07 batteryState ok
2019-09-01 17:37:45 configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
2019-09-01 17:37:45 configAmbientIlluminationLevelBelow82 100
2019-09-01 17:37:45 configBASICOFFCommandFrameValue 0
2019-09-01 17:37:46 configBASICONCommandFrameValue 255
2019-09-01 17:37:46 configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
2019-09-01 17:37:46 configIlluminationReportThreshold 200
2019-09-01 17:37:46 configIlluminationReportsInterval 0
2019-09-01 17:37:46 configIntervalOfTemperatureMeasuring 900
2019-09-01 17:37:47 configLEDBrightness 50
2019-09-01 17:37:47 configLEDIndicatingTamperAlarm LEDIndicatesTamperAlarm
2019-09-01 17:37:47 configLEDSignalingMode LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10
2019-09-01 17:37:47 configMaximumTemperatureResultingInRed87 28
2019-09-01 17:37:47 configMinimumTemperatureResultingIn86 18
2019-09-01 17:37:48 configMotionAlarmCancellationDelay 30
2019-09-01 17:37:48 configMotionSensorSBlindTime2 15
2019-09-01 17:37:48 configMotionSensorSSensitivity 10
2019-09-01 17:37:48 configNightDay 200
2019-09-01 17:37:48 configPIRSensorOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
2019-09-01 17:37:49 configPIRSensorSPulseCounter 2Pulses
2019-09-01 17:37:49 configPIRSensorSWindowTime 12Seconds
2019-09-01 17:37:49 configTamperAlarmBroadcastMode TamperAlarmIsNotSentInBroadcast0
2019-09-01 17:37:49 configTamperAlarmCancellationDelay 30
2019-09-01 17:37:49 configTamperOperatingModes Tamper
2019-09-01 17:37:50 configTamperSensitivity 15
2019-09-01 17:37:50 configTemperatureOffset 0
2019-09-01 17:37:52 configTemperatureReportThreshold 5
2019-09-01 17:37:51 configTemperatureReportsInterval 300
2020-02-07 15:36:51 luminance 0 Lux
2020-02-07 15:08:07 model FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
2020-02-07 15:08:07 modelConfig fibaro/fgms.xml
2020-02-07 15:08:07 modelId 010f-0800-1001
2019-09-01 17:29:10 neighborList ZWDongle_0 SZ_DECKE_ZW_DIM ZWave_SWITCH_BINARY_10 Steckd_POPP ZWave_SWITCH_BINARY_16 Flur_ZW_STECKDOSE1 SZ_ZW_STECKDOSE1
2020-02-07 17:08:08 neighborUpdate failed
2020-02-07 14:20:41 reportedState closed
2020-02-07 15:08:07 state associationAdd 3 1
2020-02-07 22:41:00 temperature 17.9 C
2019-12-11 22:41:49 time 15.0 seconds
2020-02-07 21:06:14 timeToAck 0.029
2020-02-07 21:06:14 transmit OK
2020-02-07 21:06:12 wakeup notification
2019-09-01 18:37:24 wakeupReport interval 7200 target 1
SendStack:
set:131c06840401518001259c
Attributes:
DbLogInclude temperature
IODev ZWDongle_0
alias Gästezimmersensor
classes SENSOR_BINARY WAKE_UP ASSOCIATION BATTERY MULTI_CMD CRC_16_ENCAP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM
comment in Betrieb genommen 01.09.2019
event-min-interval temperature:300
event-on-change-reading temperature:0.5
event-on-update-reading temperature
group Heizung und Temperatur
icon temp_inside
room Wohnung->Gästezimmer,ZWave
stateFormat {sprintf("<div style='color:red' >Temp: %.1f",ReadingsNum($name,"temperature",0))."°C "}
userReadings Temperatur:temperature:.* {ReadingsNum($name,'temperature',0)}, batteryLevel:batteryPercent.* {ReadingsVal($name,"batteryPercent",0)}
vclasses ASSOCIATION:2 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 MULTI_CMD:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 VERSION:2 WAKE_UP:1
Gruß
Hans-Jürgen
Ich gehe davon aus, dass die Ursache ein Bitfehler in der Funk Uebertragung war, auch weil 16.1 ppm unrealistisch ist.
Evtl. hilft "attr GAESTEZIMMER_ZW_MOTIONSENSOR useCRC16".
Eigentlich bewirkt dieses Attribut nur das ergaenzen der gesendeten Daten (FHEM => Geraet) mit CRC16, wie man das fuer Geraet=>FHEM aktiviert, ist mir unbekannt.
Hallo Rudolf,
habe auf Dein Anraten das attr. gesetzt und
das unpassende Reading sowie UNKNOWN und UNPARSED gelöscht.
DANKE für Deine Hilfsbereitschaft!
Setze es auf gelöst.
Gruß
Hans-Jürgen