Guten Morgen. Es ist nun so weit. Ab heute 8 Uhr bekommt ihr die neue ASC Version 0.6.x per FHEM Update.
Vielen Dank an alle fleißigen und auch mutigen Tester. Es sind sicherlich nicht alle Macken raus und nicht alle Logiken komplett. Aber das meiste haben wir doch abwickeln können.
Das beste kam unerwartet zum Schluß. Eine Installation auf der grünen Wiese zeigt nun lediglich 2 ASC Attribute und der Rest ist per default definiert. Wie die default Werte sind kann man der Commandref entnehmen.
Bezüglich Commandref benötige ich noch jemanden der die deutsche Commandref komplett ins Englische übersetzt. Vielleicht mag da einer sich ja bei schlechten Wetter einmal ran setzen.
Ansonsten bleibt nur zu sagen das ich Euch viel Spaß wünsche mit der neuen Version.
Anfragen bitte nun immer in diesem Thread stellen.
Wünsche und Bugs/Fehler können gerne hier angefragt werden aber ich möchte darum bitten das sofern das Problem hier nicht geklärt werden könnte dieses dann hier im offizellen FHEM Git (https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/issues) als Issues eingetragen wird
Grüße
Leon
Es gibt aktuell noch ein Problem mit dem Partymode, das schaue ich mir heute Abend an.
Mir ist da eine Kleinigkeit noch aufgefallen, hat aber nur was mit dem Status Text zu tun.
Du kennst das ja von mir die Situation, vorn öffnen Fenster wird geöffnet Rollo fährt in comfort. Dann öffnet die Automatik alle anderen Rollos. Die eine Rolllade bleibt in comfort. Da kann man überlegen ob es dann nicht auch öffnet mit dem allgemeinen day open. Jetzt schließe ich das Fenster und das Rollo öffnet nun soweit okay. Als letzte Fahrt steht dann aber wie vorher wo es schloss Window day Close. Wie gesagt ne Kleinigkeit ist ja nur der Statustext.
Bei meiner Brightness Rolllade habe ich noch das Problem das am Wochenende nicht die spätere Zeit genommen wird sondern vor der WE Zeit schon geöffnet wird.
Ansonsten sieht alles super aus.
Gruß Alex
Mir ist gerade aufgefallen das die Protection bei Z-Wave nicht mehr funktioniert ist das was an der Konfiguration geändert? Muss aber ehrlich sagen habe das schon des längeren nicht mehr so probiert.
Da habe ich schon sehr lange nichts mehr gemacht. Wie war da der Protektion Befehl noch mal.
protectionOn und protectionOff
Ich gucke mir das nachher noch einmal genau an. Im Device habe ich Lockout cmd auf Protection und Lockout auf hard im ASC Lockout auf on
Zitat von: majestro84 am 27 April 2019, 11:17:07
protectionOn und protectionOff
Ich gucke mir das nachher noch einmal genau an. Im Device habe ich Lockout cmd auf Protection und Lockout auf hard im ASC Lockout auf on
Das sollte ausreichen
Hallo,
ich habe nach dem Update diese Meldung in Log:
ERROR evaluating {AutoShuttersControl::GetShuttersInformation($defs{'Rollladensteuerung'})}: Undefined subroutine &AutoShuttersControl::GetShuttersInformation called at (eval 43571) line 1.
Ein set ASC createNewNotifyDev und renewSetSunriseSunsetTimer habe ich gemacht.
VG Dieter
Edit:
Ich seh grad, das ist der weblink mit den ShuttersInformation der nicht mehr funktioniert.
Gibt es da was neues?
Du musst vor dem AutoShuttersControl:: ein FHEM schreiben.
FHEM:: AutoShuttersControl::...
Grüße
Zitat von: CoolTux am 27 April 2019, 12:45:35
Du musst vor dem AutoShuttersControl:: ein FHEM schreiben.
FHEM:: AutoShuttersControl::...
Funktioniert.
Danke und schönes Wochenende noch.
VG Dieter
Habe mal Verbose 4 eingestellt und Debug log leider ist nirgends im Log ein Set AZ_Jalousie protectionOn zu sehen.
List Rolllade
Internals:
DEF d0c32d9e 4
FUUID 5c48851d-f33f-e69a-b78f-eb7fadad44f2b9f9
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 17
NAME AZ_Jalousie
NR 220
STATE 99
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 17
ZWDongle_0_RAWMSG 0004000406310504220000b100
ZWDongle_0_TIME 2019-04-27 13:52:26
ZWaveSubDevice no
homeId d0c32d9e
isWakeUp
nodeIdHex 04
READINGS:
2019-04-27 08:00:02 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-04-27 13:48:34 ASC_Time_DriveDown 27.04.2019 - 21:23
2019-04-27 13:48:34 ASC_Time_DriveUp 28.04.2019 - 08:00
2019-04-27 13:48:35 ASC_Time_PrivacyDriveUp 27.04.2019 - 20:38
2018-10-27 13:33:09 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2019-04-21 08:01:29 SEND_DATA failed:00
2019-03-11 19:47:12 UNPARSED METER 0a32002144000000b30000
2018-07-30 19:02:22 configReportsType BlindPositionReportsSentToThe1
2018-07-29 12:49:54 configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
2019-04-27 13:42:43 energy 1.92 kWh
2019-01-25 16:20:28 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
2019-01-25 16:20:28 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
2019-01-25 16:20:28 modelId 010f-0302-1000
2019-02-01 14:53:33 neighborList ZWDongle_0 EZ_Jalousie GWC_Jalousie WZ_Schalter_TV K_Trockner WZ_Jalousie_Garage K_Fensterkontakt K_Jalousie Helligkeitssensor_Sueden WZ_Fensterkontakt_Terrasse_kipp WZ_Jalousie_Terrasse HA_NAS WZ_Aquarium K_Kuehlschrank AZ_Fensterkontakt WZ_Fensterkontakt_Terrasse_offen EZ_Fensterkontakt WZ_Fensterkontakt_Garage GWC_Fensterkontakt AZ_PC Helligkeitssensor_Westen Helligkeitssensor_Osten ZE_Fensterkontakt_links HA_Tuerkontakt ZS_Thermostat ZE_Thermostat RM_Flur_EG RM_Flur_OG ZS_Jalousie Klingel ZE_Jalousie_rechts ZE_Jalousie_links
2019-02-01 14:53:23 neighborUpdate done
2019-04-27 13:52:26 position 99
2019-04-27 13:52:26 power 0.0 W
2018-07-29 12:46:04 protection Local: unprotected RF: unprotected
2019-01-28 21:49:02 reportedState off
2019-04-27 08:00:02 state dim 99
2019-04-27 08:00:03 timeToAck 0.283
2019-04-27 08:00:03 transmit OK
2018-07-29 12:53:32 version Lib 3 Prot 3.52 App 25.25
2018-01-08 20:18:15 voltage 225.3 V previous: 228.1 delta_time: 9 s
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor Helligkeitssensor_Sueden:Lux -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_LockOut hard
ASC_LockOut_Cmd protection
ASC_Open_Pos 99
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 2700
ASC_PrivacyDown_Pos 60
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 170
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 10000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 12000
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_Ventilate_Pos 10
ASC_WiggleValue 10
ASC_WindowRec AZ_Fensterkontakt
IODev ZWDongle_0
classes MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
devStateIcon 99:fts_shutter_20:0 80:fts_shutter_30:0 60:fts_shutter_60:0 30:fts_shutter_60:0 20:fts_shutter_70:0 10:fts_shutter_80:0 0:fts_shutter_90:99
icon fts_shutter_automatic
room Arbeitszimmer,ZWave
stateFormat position
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
vclasses ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
List ASC:
Internals:
FUUID 5c488520-f33f-e69a-77aa-d2161968211909ff
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.0-s19267/2019-04-26 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME JalousieControl
NOTIFYDEV AZ_Fensterkontakt,Bad_Fensterkontakt,Resident,EZ_Fensterkontakt,GWC_Fensterkontakt,Helligkeitssensor_Osten,Helligkeitssensor_Sueden,Helligkeitssensor_Westen,JalousieControl,K_Fensterkontakt,Sonne_Auf_Unter,WZ_Fensterkontakt_Garage,WZ_Fensterkontakt_Terrasse,Wetter_Herbern,ZE_Fensterkontakt_links,ZE_Fensterkontakt_rechts,ZS_Fensterkontakt,global,AZ_Jalousie,Bad_Jalousie,EZ_Jalousie,GWC_Jalousie,K_Jalousie,WZ_Jalousie_Garage,WZ_Jalousie_Terrasse,ZE_Jalousie_links,ZE_Jalousie_rechts,ZS_Jalousie
NR 320
NTFY_ORDER 51-JalousieControl
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.0
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-04-27 13:52:26 AZ_Jalousie_PosValue 99
2019-03-31 19:48:49 AZ_Jalousie_lastDelayPosValue 60
2019-04-27 08:00:02 AZ_Jalousie_lastPosValue 0
2019-04-27 13:48:35 AZ_Jalousie_nextAstroTimeEvent 27.04.2019 - 21:23
2019-04-26 09:00:52 Bad_Jalousie_PosValue 99
2019-04-22 06:30:02 Bad_Jalousie_lastDelayPosValue 99
2019-04-27 08:00:02 Bad_Jalousie_lastPosValue 99
2019-04-27 13:48:35 Bad_Jalousie_nextAstroTimeEvent 27.04.2019 - 21:23
2019-04-27 08:00:28 EZ_Jalousie_PosValue 99
2019-03-17 18:24:20 EZ_Jalousie_lastDelayPosValue 60
2019-04-27 08:00:03 EZ_Jalousie_lastPosValue 0
2019-04-27 13:48:35 EZ_Jalousie_nextAstroTimeEvent 27.04.2019 - 21:23
2019-04-27 06:37:30 GWC_Jalousie_PosValue 99
2019-04-24 20:26:06 GWC_Jalousie_lastDelayPosValue 10
2019-04-27 09:00:01 GWC_Jalousie_lastPosValue 99
2019-04-27 13:48:35 GWC_Jalousie_nextAstroTimeEvent 27.04.2019 - 22:30
2019-04-27 13:47:33 K_Jalousie_PosValue 99
2019-04-06 08:00:02 K_Jalousie_lastDelayPosValue 99
2019-04-27 08:00:02 K_Jalousie_lastPosValue 0
2019-04-27 13:48:35 K_Jalousie_nextAstroTimeEvent 27.04.2019 - 21:23
2019-04-27 08:12:40 WZ_Jalousie_Garage_PosValue 99
2019-04-20 21:10:01 WZ_Jalousie_Garage_lastDelayPosValue 10
2019-04-27 08:00:03 WZ_Jalousie_Garage_lastPosValue 0
2019-04-27 13:48:35 WZ_Jalousie_Garage_nextAstroTimeEvent 27.04.2019 - 21:23
2019-04-27 13:49:47 WZ_Jalousie_Terrasse_PosValue 99
2019-04-26 06:30:02 WZ_Jalousie_Terrasse_lastDelayPosValue 99
2019-04-27 08:00:02 WZ_Jalousie_Terrasse_lastPosValue 0
2019-04-27 13:48:35 WZ_Jalousie_Terrasse_nextAstroTimeEvent 27.04.2019 - 21:23
2019-04-27 13:05:04 ZE_Jalousie_links_PosValue 0
2019-04-14 08:00:02 ZE_Jalousie_links_lastDelayPosValue 99
2019-04-27 08:00:02 ZE_Jalousie_links_lastPosValue 6
2019-04-27 13:48:35 ZE_Jalousie_links_nextAstroTimeEvent 27.04.2019 - 21:23
2019-04-27 13:05:04 ZE_Jalousie_rechts_PosValue 0
2019-04-27 08:00:02 ZE_Jalousie_rechts_lastDelayPosValue 99
2019-04-26 21:21:11 ZE_Jalousie_rechts_lastPosValue 0
2019-04-27 13:48:35 ZE_Jalousie_rechts_nextAstroTimeEvent 27.04.2019 - 21:23
2019-04-27 13:05:26 ZS_Jalousie_PosValue 99
2019-04-27 08:00:02 ZS_Jalousie_lastDelayPosValue 99
2019-04-26 21:21:11 ZS_Jalousie_lastPosValue 0
2019-04-27 13:48:35 ZS_Jalousie_nextAstroTimeEvent 27.04.2019 - 21:23
2019-04-27 13:25:58 hardLockOut on
2019-04-06 08:13:58 partyMode off
2019-04-27 13:48:31 room_Arbeitszimmer_ZWave AZ_Jalousie
2019-04-27 13:48:31 room_Badezimmer_ZWave Bad_Jalousie
2019-04-27 13:48:31 room_Esszimmer_ZWave EZ_Jalousie
2019-04-27 13:48:31 room_Gaeste_WC_ZWave GWC_Jalousie
2019-04-27 13:48:31 room_Kueche_ZWave K_Jalousie
2019-04-27 13:48:31 room_Wohnzimmer_ZWave WZ_Jalousie_Garage,WZ_Jalousie_Terrasse
2019-04-27 13:48:31 room_ZWave_Zimmer_Elias ZE_Jalousie_links,ZE_Jalousie_rechts
2019-04-27 13:48:31 room_ZWave_Zimmer_Samuel ZS_Jalousie
2019-04-12 06:45:18 selfDefense off
2019-04-27 13:49:47 state manual
2018-11-25 09:13:42 sunriseTimeWeHoliday on
2019-04-27 13:48:31 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
AZ_Jalousie
Bad_Jalousie
EZ_Jalousie
GWC_Jalousie
K_Jalousie
WZ_Jalousie_Garage
WZ_Jalousie_Terrasse
ZE_Jalousie_links
ZE_Jalousie_rechts
ZS_Jalousie
monitoredDevs:
AZ_Fensterkontakt:
AZ_Jalousie ASC_WindowRec
AZ_Jalousie:
Bad_Fensterkontakt:
Bad_Jalousie ASC_WindowRec
Resident:
JalousieControl ASC_residentsDev
EZ_Fensterkontakt:
EZ_Jalousie ASC_WindowRec
GWC_Fensterkontakt:
GWC_Jalousie ASC_WindowRec
Helligkeitssensor_Osten:
Bad_Jalousie ASC_BrightnessSensor
GWC_Jalousie ASC_BrightnessSensor
Helligkeitssensor_Sueden:
AZ_Jalousie ASC_BrightnessSensor
EZ_Jalousie ASC_BrightnessSensor
WZ_Jalousie_Garage ASC_BrightnessSensor
ZE_Jalousie_links ASC_BrightnessSensor
ZE_Jalousie_rechts ASC_BrightnessSensor
Helligkeitssensor_Westen:
K_Jalousie ASC_BrightnessSensor
WZ_Jalousie_Terrasse ASC_BrightnessSensor
ZS_Jalousie ASC_BrightnessSensor
K_Fensterkontakt:
K_Jalousie ASC_WindowRec
Sonne_Auf_Unter:
JalousieControl ASC_twilightDevice
WZ_Fensterkontakt_Garage:
WZ_Jalousie_Garage ASC_WindowRec
WZ_Fensterkontakt_Terrasse:
WZ_Jalousie_Terrasse ASC_WindowRec
Wetter_Herbern:
JalousieControl ASC_windSensor
ZE_Fensterkontakt_links:
ZE_Jalousie_links ASC_WindowRec
ZE_Fensterkontakt_rechts:
ZE_Jalousie_rechts ASC_WindowRec
ZS_Fensterkontakt:
ZS_Jalousie ASC_WindowRec
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -2
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -2
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_autoShuttersControlShading on
ASC_brightnessDriveUpDown 40:40
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_residentsDev Resident:state
ASC_shuttersDriveOffset 180
ASC_tempSensor Aussentemperatur_AVG:temperature
ASC_twilightDevice Sonne_Auf_Unter
ASC_windSensor Wetter_Herbern:wind
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night
icon fts_shutter_automatic
room Jalousien
verbose 4
Log
2019.04.27 14:02:35 4: AutoShuttersControl (JalousieControl) - Devname: AZ_Fensterkontakt Name: JalousieControl Notify: $VAR1 = [
'alarm_AccessControl: Window/Door is open, notificationIsOn',
'state: open'
];
2019.04.27 14:02:35 4: AutoShuttersControl (JalousieControl) - Devname: AZ_Fensterkontakt Name: JalousieControl Notify: $VAR1 = [
'doorWindow: on',
'state: open'
];
Gruß Alex
Ich schaue heute Abend.
@diki
Vielen dank für die Information
Mit diesen Attributen habe ich das Zufahren bei offener Tür realisiert.
ASC_LockOut soft
ASC_WindowRec WO_W_Fenster
WO_W_Fenster STATE steht auf open
Gruß
Christian
Vielen Dank für die neue Version und immer wieder vielen Dank für den unermüdlichen Support!
Ich habe nun durchs FHEM-Update auch auf den ursprünglichen Development-Zweig umgestellt. Ich bin bei den ASC-Betas eigentlich immer gerne vorne mit dabei gewesen. Doch diesen Sprung wollte ich lange vermeiden. Ich sitze nun schon einigen Stunden am System und führe eine Feinjustierung durch.
Mein Ziel war, dass ich die unnötigen Attribute loswerden wollte. Im anderen ASC-Thread wurde dazu folgende Sammlung gepostet, die ich direkt ausgeführt habe. Doch bitte VORSICHT!
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Antifreeze=off ASC_Antifreeze;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Antifreeze_Pos=15 ASC_Antifreeze_Pos;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_AutoAstroModeEvening=none ASC_AutoAstroModeEvening;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_AutoAstroModeEveningHorizon=none ASC_AutoAstroModeEveningHorizon;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_AutoAstroModeMorning=none ASC_AutoAstroModeMorning;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_AutoAstroModeMorningHorizon=none ASC_AutoAstroModeMorningHorizon;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_BlockingTime_afterManual=1200 ASC_BlockingTime_afterManual;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_BlockingTime_beforDayOpen=3600 ASC_BlockingTime_beforDayOpen;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_BlockingTime_beforNightClose=3600 ASC_BlockingTime_beforNightClose;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_BrightnessSensor=none ASC_BrightnessSensor;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Closed_Pos=0 ASC_Closed_Pos;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_ComfortOpen_Pos=80 ASC_ComfortOpen_Pos;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_DriveUpMaxDuration=60 ASC_DriveUpMaxDuration;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Drive_Offset=-1 ASC_Drive_Offset;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Drive_OffsetStart=-1 ASC_Drive_OffsetStart;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_GuestRoom=none ASC_GuestRoom;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_LockOut=off ASC_LockOut;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_LockOut_Cmd=none ASC_LockOut_Cmd;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Mode_Down=always ASC_Mode_Down;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Mode_Up=always ASC_Mode_Up;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Open_Pos=100 ASC_Open_Pos;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Partymode=off ASC_Partymode;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose=-1 ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_PrivacyDown_Pos=50 ASC_PrivacyDown_Pos;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Roommate_Device=none ASC_Roommate_Device;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Roommate_Reading=state ASC_Roommate_Reading;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Self_Defense_Exclude=off ASC_Self_Defense_Exclude;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Shading_Angle_Left=75 ASC_Shading_Angle_Left;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Shading_Angle_Right=75 ASC_Shading_Angle_Right;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Shading_Direction=180 ASC_Shading_Direction;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Shading_Min_Elevation=25 ASC_Shading_Min_Elevation;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Shading_Min_OutsideTemperature=18 ASC_Shading_Min_OutsideTemperature;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Shading_Mode=off ASC_Shading_Mode;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Shading_Pos=20 ASC_Shading_Pos;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Shading_StateChange_Cloudy=20000 ASC_Shading_StateChange_Cloudy;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Shading_StateChange_Sunny=35000 ASC_Shading_StateChange_Sunny;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Shading_WaitingPeriod=1200 ASC_Shading_WaitingPeriod;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_ShuttersPlace=window ASC_ShuttersPlace;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Time_Down_Early=16:00 ASC_Time_Down_Early;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Time_Down_Late=22:00 ASC_Time_Down_Late;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Time_Up_Early=05:00 ASC_Time_Up_Early;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Time_Up_Late=08:30 ASC_Time_Up_Late;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Time_Up_WE_Holiday=08:00 ASC_Time_Up_WE_Holiday;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Up=astro ASC_Up;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Ventilate_Pos=30 ASC_Ventilate_Pos;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Ventilate_Window_Open=on ASC_Ventilate_Window_Open;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_WiggleValue=5 ASC_WiggleValue;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_WindParameters=-1 ASC_WindParameters;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_WindowRec=none ASC_WindowRec;
(Im ursprünglichen Post war übrigens ein kleiner Tippfehler bei 'ASC_Self_Defense_Exclude'.)
Danach sehe die Jalousie-Geräte wieder richtig nett aus. Aber das Problem danach war, dass natürlich alle ReadingsGroups durcheinander waren. Ist natürlich logisch, denn schließlich habe ich Default-Zeiten (08:00 | 16:00) oder Modus (always) dadurch entfernt. Somit passen die Spalten bei den ReadingsGroups nicht mehr. Dies bedeutet auch, dass danach die Commands in den RG nicht mehr ausgeführt werden konnte.
Okay, meine Schuld.
Daraufhin habe ich endlich einmal alle Offsets durchkonfiguriert. Das wollte ich immer schon einmal machen und die Jalousien somit wieder gleichzeitig in Gruppen fahren lassen. Die Fahrzeiten waren sowieso schon identisch in den Räumen, aber beim pauschalen 'ASC_shuttersDriveOffset'-Wert mit 300sec war ein gemeinsames Fahren halt nicht möglich. So sollten die Jalousien nun fahren, wie ein Mensch diese steuern würde. Der Mensch geht in den Raum und drückt normalerweise alle Taster gleichzeitig.
Wie man liest, bin ich Fan von readingsGroups und besondere bei der Erstinbetriebnahme erstelle ich mir lieber eine RG, als dass ich mich durch alle Jalousie-Devices kämpfe oder die FHEM-Befehlszeile nutze. Dies hat den Vorteil, dass ich Brightness-Werte, Uhrzeiten, Offsets & Co. besser visualisieren kann. Ich trenne die RG nach Etagen und Art der Jalousie und kann die Werte dann - falls sinnvoll - räumlich gruppieren.
Dies war insbesondere bei der Brightness-Steuerung ein großer Vorteil. Dieser ist nun leider nicht mehr gegeben, da folgendes gesetzt sein muss:
ASC_BrightnessSensor
brightness_sensor:reading 150:130
Okay, ich habe mitbekommen, dass die Attribute aufgeräumt werden sollten und begrüße das auch. Aber dann noch zusätzlich zu den Device- und Readingnamen auch die Min/Max-Werte mit in einer Zeile aufzunehmen, finde ich mehr als unglücklich. Man kann halt leider nicht alles haben. :-) Ich finde es merkwürdig. Stört aber auch nicht. Ich kann damit leben. :D
Falls irgendjemand eine Idee hat, wie man die Brightness-Werte nun über die Oberfläche (vorher halt per readingsGroup) ändern kann, dann wäre ich sehr dankbar.
Das I-Tüpfelchen wäre vermutlich eine - vom ASC-Modul angebotene - Konfigurationsoberfläche.
Das ständige Nachbauen mit den readingsGroups ist eigentlich fehleranfällig, inkompatibel und redundant. Man muss in den Command-Attributen das wiederholen, was eigentlich vom ASC-Modul vorgegeben ist. Beispiel: Die Auswahl zwischen "always, absent, home, off" erscheint in den RG nur, wenn ich die Parameter auch vorgeben. So bin ich das eine oder andere mal schon über Fehler gestolpert, die ich verursacht habe. Und insbesondere bei nicht gesetzten Werten gibt es dann optische Probleme. So muss ich Attribute in den Jalousie-Devices setzen, damit es passt. Dies widerspricht den Aufräumarbeiten, die ihr geleistet habt.
Vermutlich werde ich als Argument hören, dass man die Konfiguration ja eigentlich eine einmalige Sache ist. Aber wer kennt es nicht, dass man im Laufe des Jahres ständig nachjustieren muss. ;D
Könnte man nach dem Ausführen von...
set AscModul partyMode on
... ein Refresh der Seite oder der Auswahl durchführen? Ich frage mich jedesmal, ob das Modul den geänderten Wert nun angenommen hat und scrolle dann auf dem Smartphone die Seite runter.
@CoolTux: Ich teste mit der v0.6.0 heute auch noch einmal den Partymodus.
Wird wirklich nur der eine Sensor für die normalen Fahrten wie auch für die Beschattung genutzt?
ZitatASC_BrightnessSensor - DEVICE:READING WERT-MORGENS:WERT-ABENDS / 'Helligkeit:brightness 400:800' Angaben zum Helligkeitssensor und den Brightnesswerten für Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Die Sensor Device Angaben werden auch für die Beschattung verwendet. / default none wenn nicht gesetzt
Ich frage, weil es zwischen Helligkeits- und Lichtsensor verschiedene Wertebereiche gibt.
Die Homematic Helligkeitssensoren arbeiten ca. zwischen 1-250 und die Lichtsensoren (für die Beschattung) können ja Lux/Luminanzwerte im oberen fünfstelligen Bereich annehmen.
Hallo,
Als erstes ganz wichtig. Bezüglich verzögertes fahren bitte die Commandref lesen. Ich habe das ganze nun richtig gestellt.
ASC_Drive_OffsetStart
Verzögert um genau diesen Wert
ASC_Drive_Offset
Verzögert um einen zufälligen Wert zwischen 0 und den angegebenen. Plus eventuell den genauen Wert von ASC_Drive_OffsetStart.
Ja es wird nur diese eine Seite die für alles verwendet. Die Werte nach dem Sensor und Reading Angaben sind für Morgens hoch : Abends runter bitte Reihenfolge beachten
Zum Thema Partymodus:
Dieser Fehler (https://forum.fhem.de/index.php/topic,92628.msg933913.html#msg933913) ist noch da. Es fuhren gerade (nach dem Ausschalten des Partymodus) Jalousien herunter, bei denen das Attribut gar nicht gesetzt war.
Bin gerade dran ;D
Zitat von: majestro84 am 27 April 2019, 09:50:50
Mir ist da eine Kleinigkeit noch aufgefallen, hat aber nur was mit dem Status Text zu tun.
Du kennst das ja von mir die Situation, vorn öffnen Fenster wird geöffnet Rollo fährt in comfort. Dann öffnet die Automatik alle anderen Rollos. Die eine Rolllade bleibt in comfort. Da kann man überlegen ob es dann nicht auch öffnet mit dem allgemeinen day open. Jetzt schließe ich das Fenster und das Rollo öffnet nun soweit okay. Als letzte Fahrt steht dann aber wie vorher wo es schloss Window day Close. Wie gesagt ne Kleinigkeit ist ja nur der Statustext.
Das day Close bezieht sich auf das Fenster. Daher auch der ganze Text "window day closed" das Fenster wurde also am Tag geschlossen
Zitat von: majestro84 am 27 April 2019, 09:50:50
Bei meiner Brightness Rolllade habe ich noch das Problem das am Wochenende nicht die spätere Zeit genommen wird sondern vor der WE Zeit schon geöffnet wird.
Das würde aber bedeuten das für WE dann der Brightness Wert nicht beachtet wird. Soll das so sein?
Schon aber er soll nicht vor der WE Zeit öffnen. Aber du frag sonst Mal so in die Runde ich habe ja nur eine zum testen und werde wohl auch eher bei Astro bleiben.
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Zitat von: majestro84 am 27 April 2019, 21:09:14
Schon aber er soll nicht vor der WE Zeit öffnen. Aber du frag sonst Mal so in die Runde ich habe ja nur eine zum testen und werde wohl auch eher bei Astro bleiben.
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Ah jetzt verstehe ich. Dann muß ich da noch mal genauer schauen.
Ok habe geschaut und Du hast Recht. Am Wochende sofern gewünscht sollte der Bereich wo der Brightnesswert kontrolliert wird in der Tat mit der WE Zeit beginnen.
Zitat von: CoolTux am 27 April 2019, 19:38:22
Hallo,
Als erstes ganz wichtig. Bezüglich verzögertes fahren bitte die Commandref lesen. Ich habe das ganze nun richtig gestellt.
ASC_Drive_OffsetStart
Verzögert um genau diesen Wert
ASC_Drive_Offset
Verzögert um einen zufälligen Wert zwischen 0 und den angegebenen. Plus eventuell den genauen Wert von ASC_Drive_OffsetStart.
Ja es wird nur diese eine Seite die für alles verwendet. Die Werte nach dem Sensor und Reading Angaben sind für Morgens hoch : Abends runter bitte Reihenfolge beachten
ich habe ASC_Drive_Offset 600 oder 1200 drin, die Zeit ändert sich aber nicht im Reading ASC_Time_DriveDown und ASC_Time_DriveUp.
Ich wollte im Homebridge Mapping das ASC_Time_DriveUp auswerten, nur wird hier kein Event ausgelöst. wenn ich es manuell überschreibe mit setreading geht es.
Die Zeit zum für ASC_Time_DriveDown oder ASC_Time_DriveUp ist auch unabhängig von ASC_Drive_Offset. Und ich empfehle wirklich ASC_Drive_OffsetStart zu nehmen.
ASC_Drive_OffsetStart soll nicht die Zeiten für Sunset oder Sunrise beeinflussen sondern sämtliche Fahrbefehle welche von ASC kommen um den Wert verzögern. Das ist Sinnvoll wenn man Funksysteme ohne Quittierung hat.
Ich habe es gestern erst eingerichtet für 2 Rollladen. Vorher habe ich immer bei allen Rollladen die zeit um 600 Sekunden zufällig fahren lassen, somit fahren nicht alle gleichzeitig.
ASC_Time_DriveUP/Down(Angezeigte Zeit) + ASC_Drive_Offset = Zeit für rauf und runter?
Nein. Mit der neuen Version und über diese reden wir hier
ASC_Time_DriveUP/Down(Angezeigte Zeit) + ASC_Drive_OffsetStart = Zeit für rauf und runter
Neues Problem, bei den Jalousien mit Lamellenverstellung. Das bekomme ich so nicht eingebunden.
benutze die Roller Shutter 2
Das reading position gibt es, das enthält aber 2 Angaben, dieses habe ich in 2 einzel readings gesplittet.
position Blind 1 Slat 99
position_blind 1
position_slat 99
gefahren wird mit ,,dim" oder ,,positionBlinds" und die Lamellen mit ,,positionSlat"(hier habe ich 4 Stufen im Homebridgemapping 0%,33%66%99%)
gesteuert habe ich sie bis jetzt so im Wintergarten:
- TempHigh über 25°C, früh die Jalousie gleich unten lassen, Slat nach Zeit auf 0, bei Sonnenbestrahlung auf Slat=33%
- TempHigh kleiner "25°C Jalousie hoch, nach Temperatur und Lichtsensor im Raum wieder Runter + Beschatten.
Ich wurde mich freuen wenn du, die zufällige Zeit zum Runterfahren in ein reading schreibst, dann kann man nachschauen, oder der Frau sagen wo sie schauen soll, wenn es klemmt. Hintergrund ist der, nicht jeden Tag schliessen alle Jalousien/Rollläden gleichmässig, sondern man läuft ja auch mal kreuz und quer durch die Bude (bei Handbetrieb), daher sind alle innerhalb von 10Minuten gefahren(zufällig) In 2 Räumen habe ich einmal 3 und 2 Motoren, diese habe ich Synchron gefahren.
Zitat von: Typ1er am 28 April 2019, 00:41:32
Neues Problem, bei den Jalousien mit Lamellenverstellung. Das bekomme ich so nicht eingebunden.
benutze die Roller Shutter 2
Das reading position gibt es, das enthält aber 2 Angaben, dieses habe ich in 2 einzel readings gesplittet.
position Blind 1 Slat 99
position_blind 1
position_slat 99
gefahren wird mit ,,dim" oder ,,positionBlinds" und die Lamellen mit ,,positionSlat"(hier habe ich 4 Stufen im Homebridgemapping 0%,33%66%99%)
gesteuert habe ich sie bis jetzt so im Wintergarten:
- TempHigh über 25°C, früh die Jalousie gleich unten lassen, Slat nach Zeit auf 0, bei Sonnenbestrahlung auf Slat=33%
- TempHigh kleiner "25°C Jalousie hoch, nach Temperatur und Lichtsensor im Raum wieder Runter + Beschatten.
Ich wurde mich freuen wenn du, die zufällige Zeit zum Runterfahren in ein reading schreibst, dann kann man nachschauen, oder der Frau sagen wo sie schauen soll, wenn es klemmt. Hintergrund ist der, nicht jeden Tag schliessen alle Jalousien/Rollläden gleichmässig, sondern man läuft ja auch mal kreuz und quer durch die Bude (bei Handbetrieb), daher sind alle innerhalb von 10Minuten gefahren(zufällig) In 2 Räumen habe ich einmal 3 und 2 Motoren, diese habe ich Synchron gefahren.
Guten Morgen,
Ich habe mich wirklich bemüht zu verstehen was Dein Anliegen ist, ob Du überhaupt eines hast oder nur informieren wolltest. Vielleicht ist es aber auch noch zu früh.
Lamellensupport gibt es noch nicht. Sofern Du einen Rollladen TYPE hast der nicht offiziell unterstützt wird
ZWave
Siro
CUL_HM
ROLLO
SOMFY
tahoma
KLF200Node
DUOFERN
HM485
muss zwingend der Wert von ASC_Pos_Reading der selbe sein wie der Befehl zum fahren (set Befehl) der Rolllos.
Aber eigentlich hörte es sich so an als wenn Deine Rolllos schon reagiert haben.
Was Dein Wintergarten da jetzt hat habe ich nicht verstanden.
Ich weiß ja nicht was Du da jetzt eingestellt hast, aber eine zufällige Zeit zum runterfahren so gibt es nicht. Wieso fahren Deine Rolllos oder sollen fahren zufällig innerhalb von 10min?.
Am besten Du gibst erstmal ein list vom ASC Device und dann noch ein list von einem exemplarischen Rollladen.
Zitat von: majestro84 am 27 April 2019, 21:09:14
Schon aber er soll nicht vor der WE Zeit öffnen. Aber du frag sonst Mal so in die Runde ich habe ja nur eine zum testen und werde wohl auch eher bei Astro bleiben.
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Habe ich gefixt und hat heute morgen super geklappt. Voraussetzung ist aber das ASC_Time_Up_WE_Holiday eine frühere Zeitangabe hat als ASC_Time_Up_Late. Dann wird der Helligkeitswert zwischen der Zeit von ASC_Time_Up_WE_Holiday und ASC_Time_Up_Late ausgewertet.
Zitat von: CoolTux am 28 April 2019, 07:31:13
Habe ich gefixt und hat heute morgen super geklappt. Voraussetzung ist aber das ASC_Time_Up_WE_Holiday eine frühere Zeitangabe hat als ASC_Time_Up_Late. Dann wird der Helligkeitswert zwischen der Zeit von ASC_Time_Up_WE_Holiday und ASC_Time_Up_Late ausgewertet.
Super danke
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Zitat von: majestro84 am 28 April 2019, 08:02:35
Super danke
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Wenn Du magst kannst Du schon gerne testen
https://github.com/LeonGaultier/fhem-AutoShuttersControl/tree/devel
Da ist dann auch gleich support für associatedWith mit dabei und der fix für den partyMode
ZitatASC_Drive_OffsetStart soll nicht die Zeiten für Sunset oder Sunrise beeinflussen sondern sämtliche Fahrbefehle welche von ASC kommen um den Wert verzögern. Das ist Sinnvoll wenn man Funksysteme ohne Quittierung hat.
ZitatIch weiß ja nicht was Du da jetzt eingestellt hast, aber eine zufällige Zeit zum runterfahren so gibt es nicht. Wieso fahren Deine Rolllos oder sollen fahren zufällig innerhalb von 10min?.
Moin,
also ich misbrauche dann auch ASC_shuttersDriveOff ( nutze noch 0.4.0.9, scheinbar hat sich ASC_shuttersDriveOff zu ASC_Drive_OffsetStart geändert ?) um die Rollos zufällig zeitverzögert nach Sunset oder Sunrise zu öffnen/schliessen, ich möchte nicht das alle Rollos zu gleichen Zeit öffnen/schliessen. Das es das Attribut ursprünglich gibt für Funksysteme ohne Quittierung war mir nicht bewusst und kommt meiner vorherigen DOIF Lösung gleich, eher verbessert da vorher die structure feste async_delay Zeiten hatte und hier jetzt zufällige möglich sind.
Ich verstehe Typ1er voll und ganz wenn er diese zusätzliche zufällige Zeit gerne in einem Reading hätte so kann man sich die "wirklichen" Schließ/Öffnungszeiten dann halt berechnen.
Gruß
Thomas
edit:
auch wenn man sich die Zeiten in Homekit (https://forum.fhem.de/index.php/topic,48558.msg934112.html#msg934112) integriert ist es blöd keine Möglichkeit zu haben sich die richtigen Fahrzeiten anzuzeigen.
Bitte versucht Euch die Commandref durch zu lesen und zu verstehen.
Zitatscheinbar hat sich ASC_shuttersDriveOff zu ASC_Drive_OffsetStart
Nein hat sich nicht. Es ist alles so wie vorher auch. Einzig welcher der beiden Werte Voraussetzung ist hat sich geändert. Vorher musste zwingend ASC_shuttersDriveOff gesetzt sein wollte man verzögert fahren, jetzt muss ASC_shuttersDriveOffStart gesetzt sein.
Was welcher der beiden Attribute genau macht ist aber geblieben.
ASC_Drive_OffsetStart - verzögert die Fahrzeit des Rolllos um
genau diesen Wert
ASC_shuttersDriveOff - ist als Zusatz oder addierter Wert zu ASC_Drive_OffsetStart zu rechnen und beschreibt einen zufälligen Wert zwischen 0 und dem eingestellten Wert.
Wenn man also verzögert fahren möchte benötigt man auf jeden Fall ASC_Drive_OffsetStart. Ist dieses Attribut gesetzt und der Wert des Attributes größer 0 wird um genau diesen Wert die Fahrzeit ab auslösen des Fahrbefehles verzögert.
Setzt man nun noch zusätzlich (und nur das macht Sinn) noch das Attribut ASC_shuttersDriveOff so wird auf den Wert aus ASC_Drive_OffsetStart der hier erhaltene Wert aufgerechnet. Und dieser erhaltene Wert aus ASC_shuttersDriveOff ist ein Zufallswert zwischen 0 und dem Attribut ASC_shuttersDriveOff Wert.
Gibt es eine Möglichkeit einen Testlauf zu simulieren, heute morgen sind alle 5 Rollläden nicht gefahren.
Wiggle und öffnen beim Lüften geht
Geht auch schließen nach dem lüften?
Wenn es dir um Sunset und Sunrise geht also Sonnenaufgang und Sonnenuntergang dann kannst Du auch feste Zeiten vergeben. Also time für up und down. Und die frühste Zeit setzt Du auf aktuelle Zeit plus 2min
Hallo zusammen
ich nutze ASC nun schon einige Zeit und muß mal ein "Danke!!" loswerden für die tolle Arbeit von Euch.
Natürlich habe ich auch noch eine Frage auf Lager ;)
Ich wollte die Regenfunktion nutzen und finde dazu nur Attribute im globalen Modul so dass alle Rollläden fahren.
Ich würde gerne einige oben lassen, wo der Regen nichts ausmacht.
Vielleicht habe ich es übersehen weshalb ein Tipp nett wäre.
Ich danke im Vorraus
Gruß Helmuth
Hallo Helmut,
Es gibt in der Tat nur globale Einstellungen. Bin davon ausgegangen das wenn es regnet dann überm ganzen Haus ;D
Grüße
Hi
danke für die schnelle Antwort dann nehme ich die Funktion wieder raus sonst gibt es Ärger mit der Regierung ;).
Ist den geplant so etwas noch einzubauen? z.b. man setzt das attr global fahren alle Rollos. Setzt man das attr im Rollo Device fährt nur der.
Gruß Helmuth
Zitat von: Helmuth am 28 April 2019, 12:27:06
Hi
danke für die schnelle Antwort dann nehme ich die Funktion wieder raus sonst gibt es Ärger mit der Regierung ;).
Ist den geplant so etwas noch einzubauen? z.b. man setzt das attr global fahren alle Rollos. Setzt man das attr im Rollo Device fährt nur der.
Gruß Helmuth
Ich kann ein Attribut einbauen wo man rainProtect yes oder no setzen muss.
Hi
das währe ja noch einfacher. Da sind alle Möglichkeiten mit abgedeckt.
Kannst du das für das nächst update mit einbauen ?
Gruß Helmuth
Ja das kann ich gerne machen. Ist kein großer Aufwand
Super ich danke dir.
Gruß Helmuth
Zitat von: CoolTux am 28 April 2019, 07:28:58
Guten Morgen,
Ich habe mich wirklich bemüht zu verstehen was Dein Anliegen ist, ob Du überhaupt eines hast oder nur informieren wolltest. Vielleicht ist es aber auch noch zu früh.
Lamellensupport gibt es noch nicht. Sofern Du einen Rollladen TYPE hast der nicht offiziell unterstützt wird
Type ist Zwave, hier ändert sich der "dim" Befehl je nachdem wie er konfiguriert wird( mit Lamellen eben dim,position-blinds,position_slat), der dim Befehl lässt sich auch noch unterschiedlich programmieren, je nachdem wie die Lamellen am Ende stehen sollen, zu, auf oder Letzte Position(hier auch noch mit dem Hardwareschalter verknüpft)
Zitat
muss zwingend der Wert von ASC_Pos_Reading der selbe sein wie der Befehl zum fahren (set Befehl) der Rolllos.
Aber eigentlich hörte es sich so an als wenn Deine Rolllos schon reagiert haben.
Hier ist das Problem, mit dem "dim" Befehl wird gefahren, die Position der Zwave-geräte steht im Reading "position"
Zitat
Ich weiß ja nicht was Du da jetzt eingestellt hast, aber eine zufällige Zeit zum runterfahren so gibt es nicht. Wieso fahren Deine Rolllos oder sollen fahren zufällig innerhalb von 10min?.
Man schliesst sie ja nicht immer in der selben Reihenfolge, so war es bis jetzt Zufällig.
Neues kleines Problem, die dim Befehle werden alle mehrfach ausgeführt.
2019-04-28 13:06:11 ZWave Rollladen_Bu power: 0.0 W
2019-04-28 13:06:13 readingsGroup rg_ASC_Rollaeden_Times Rollladen_Bu.position: 0
2019-04-28 13:06:13 AutoShuttersControl myASControl Rollladen_Bu_PosValue: 0
2019-04-28 13:06:13 ZWave Rollladen_Bu position: 0
2019-04-28 13:06:13 ZWave Rollladen_Bu power: 0.0 W
2019-04-28 13:06:41 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open
2019-04-28 13:06:42 ZWave Rollladen_Bu dim 80
2019-04-28 13:06:42 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open
2019-04-28 13:06:42 ZWave Rollladen_Bu dim 80
2019-04-28 13:06:42 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open
2019-04-28 13:06:42 ZWave Rollladen_Bu dim 80
2019-04-28 13:06:42 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open
2019-04-28 13:06:42 ZWave Rollladen_Bu dim 80
2019-04-28 13:06:43 ZWave Rollladen_Bu power: 95.1 W
2019-04-28 13:06:48 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open
2019-04-28 13:06:48 ZWave Rollladen_Bu dim 80
2019-04-28 13:06:48 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open
2019-04-28 13:06:48 ZWave Rollladen_Bu dim 80
2019-04-28 13:06:49 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open
2019-04-28 13:06:49 ZWave Rollladen_Bu dim 80
2019-04-28 13:06:49 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open
2019-04-28 13:06:49 ZWave Rollladen_Bu dim 80
2019-04-28 13:06:49 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open
2019-04-28 13:06:50 ZWave Rollladen_Bu dim 80
2019-04-28 13:06:50 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open
2019-04-28 13:06:50 ZWave Rollladen_Bu dim 80
2019-04-28 13:06:57 readingsGroup rg_ASC_Rollaeden_Times Rollladen_Bu.position: 80
2019-04-28 13:06:57 AutoShuttersControl myASControl Rollladen_Bu_PosValue: 80
2019-04-28 13:06:57 ZWave Rollladen_Bu position: 80
2019-04-28 13:06:57 ZWave Rollladen_Bu power: 0.0 W
2019-04-28 13:07:00 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: window night closed
2019-04-28 13:07:00 ZWave Rollladen_Bu dim 0
2019-04-28 13:07:00 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: window night closed
2019-04-28 13:07:01 ZWave Rollladen_Bu dim 0
2019-04-28 13:07:01 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: window night closed
2019-04-28 13:07:01 ZWave Rollladen_Bu dim 0
2019-04-28 13:07:01 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: window night closed
2019-04-28 13:07:01 ZWave Rollladen_Bu dim 0
2019-04-28 13:07:01 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: window night closed
2019-04-28 13:07:01 ZWave Rollladen_Bu dim 0
2019-04-28 13:07:01 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: window night closed
2019-04-28 13:07:01 ZWave Rollladen_Bu dim 0
2019-04-28 13:07:02 ZWave Rollladen_Bu power: 96.1 W
2019-04-28 13:07:15 ZWave Rollladen_Bu power: 0.0 W
2019-04-28 13:07:17 readingsGroup rg_ASC_Rollaeden_Times Rollladen_Bu.position: 0
2019-04-28 13:07:17 AutoShuttersControl myASControl Rollladen_Bu_PosValue: 0
Beim Comfort öffnen, wird der nächste Befehl erst angenommen wenn der Rolladen auf seine position ist. Beispiel:
Fenster ist auf Kipp, Position ist 20%
Ich öffne das Fenster ganz, Comfort öffnen ist 80%, Schliesse ich jetzt in der Zeit wo er den Rollladen hoch fährt das Fenster, wird der dim 0 Befehl ignoriert (Fenster ist zu)
Zitat von: CoolTux am 28 April 2019, 11:45:37
Geht auch schließen nach dem lüften?
da fahren sie in die falsche Richtung
2019-04-28 14:13:36 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: ventilate - window open
2019-04-28 14:13:36 ZWave Rollladen_Bu dim 24
2019-04-28 14:13:36 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: ventilate - window open
2019-04-28 14:13:36 ZWave Rollladen_Bu dim 24
2019-04-28 14:13:38 ZWave Rollladen_Bu power: 96.3 W
2019-04-28 14:13:42 readingsGroup rg_ASC_Rollaeden_Times Rollladen_Bu.position: 24
2019-04-28 14:13:42 AutoShuttersControl myASControl Rollladen_Bu_PosValue: 24
2019-04-28 14:13:42 ZWave Rollladen_Bu position: 24
2019-04-28 14:13:42 ZWave Rollladen_Bu power: 0.0 W
2019-04-28 14:13:52 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: window day closed
2019-04-28 14:13:52 ZWave Rollladen_Bu dim 99
2019-04-28 14:13:54 ZWave Rollladen_Bu power: 96.4 W
2019-04-28 14:14:06 ZWave Rollladen_Bu power: 67.4 W
2019-04-28 14:14:07 ZWave Rollladen_Bu power: 0.0 W
2019-04-28 14:14:08 readingsGroup rg_ASC_Rollaeden_Times Rollladen_Bu.position: 99
2019-04-28 14:14:08 AutoShuttersControl myASControl Rollladen_Bu_PosValue: 99
2019-04-28 14:14:08 ZWave Rollladen_Bu position: 99
2019-04-28 14:14:08 ZWave Rollladen_Bu power: 0.0 W
List Rolladen
Internals:
DEF dacfd218 6
FUUID 5c44a1c8-f33f-06ea-53ec-a977fa9577dbecda
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 60
NAME Rollladen_Bu
NR 207
STATE 99
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 60
ZWDongle_0_RAWMSG 0004000606310504220000b000
ZWDongle_0_TIME 2019-04-28 14:14:08
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId dacfd218
isWakeUp
lastMsgSent 1556453632.84843
nodeIdHex 06
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-04-28 14:13:52 ASC_ShuttersLastDrive window day closed
2019-04-28 13:05:02 ASC_Time_DriveDown 29.04.2019 - 13:05
2019-04-28 13:05:02 ASC_Time_DriveUp 29.04.2019 - 08:30
2019-01-06 12:06:34 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2019-04-26 20:35:34 DayTime Nacht
2019-03-21 23:46:01 UNPARSED SENSOR_MULTILEVEL 06310d04220000
2018-12-29 19:06:51 assocGroup_1 Max 16 Nodes ZWDongle_0
2018-12-29 19:06:51 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2018-12-29 19:06:51 assocGroup_3 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2018-12-29 19:06:51 assocGroups 3
2018-12-29 19:04:23 configEnergyReports 10
2018-12-29 19:04:28 configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
2018-12-29 19:04:30 configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
2018-12-29 19:04:34 configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
2018-12-29 19:04:39 configMotorOperationDetection 10
2018-12-29 19:04:41 configMotorOperationTime 240
2018-12-29 19:04:41 configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
2018-12-29 19:04:42 configPowerReports 10
2018-12-29 19:04:48 configReportsType BlindPositionReportsSentToThe1
2018-12-29 19:04:53 configResponseToFloodingAlarm NoReaction
2018-12-29 19:04:54 configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
2018-12-29 19:04:58 configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
2018-12-29 19:05:00 configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
2018-12-29 19:05:04 configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
2018-12-29 19:05:06 configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
2018-12-29 19:05:10 configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
2018-12-29 19:05:12 configSetLamellasBackToPrevious13 1LamellasReturnToPreviouslySet1
2018-12-29 19:05:13 configSwitchType ToggleSwitches
2019-04-28 13:51:35 energy 0.53 kWh
2018-12-29 19:06:21 mcaGroups 2
2018-12-29 19:06:21 mca_1 Max 7 Nodes ZWDongle_0
2018-12-29 19:06:21 mca_2 Max 7
2018-12-29 19:02:41 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
2018-12-29 19:02:41 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
2018-12-29 19:02:41 modelId 010f-0302-1000
2019-04-28 14:14:08 position 99
2019-04-28 14:14:08 power 0.0 W
2018-12-29 19:06:35 powerlvl current 0 remain 0
2019-04-28 14:13:52 state dim 99
2019-04-28 14:13:52 timeToAck 0.063
2019-04-28 14:13:52 transmit OK
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon 0
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset 30
ASC_Drive_OffsetStart 30
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 99
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 13:02
ASC_Time_Down_Late 13:05
ASC_Time_Up_Early 13:08
ASC_Time_Up_Late 13:10
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 24
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 15
ASC_WindowRec alle_FK_Bu
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev ZWDongle_0
alias Rollladen_Büro
classes MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
devStateIcon (9[7-9])|(9[7-9]):fts_window_2w (9[0-6]|8[7-9])|(9[0-6]|8[7-9]):fts_shutter_10@red (8[0-6])|(8[0-6]):fts_shutter_20@red (7[3-9])|(7[3-9]):fts_shutter_30@red (6[5-9]|7[0-2])|(6[5-9]|7[0-2]):fts_shutter_40@red (5[6-9]|6[0-4])|(5[6-9]|6[0-4]):fts_shutter_50@red (4[5-9]|5[0-5])|(4[5-9]|5[0-5]):fts_shutter_60@red (3[5-9]|4[0-4])|(3[5-9]|4[0-4]):fts_shutter_70@red (2[1-9]|3[0-4])|(2[1-9]|3[0-4]):fts_shutter_80@red ([6-9]|1[0-9]|20)|([6-9]|1[0-9]|20):fts_shutter_90@orange ([0-5])|([0-5]):fts_shutter_100
eventMap /on:öffnen/off:schließen/dim 20:Lüften/
genericDeviceType blind
homebridgeMapping clear
CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=99
TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=99,minStep=1
0258a1bf-6b32-470d-aa92-ba340eee4441=ASC_Time_DriveUp,name=⬆+Auf,format=STRING
7a95059c-f154-463f-95ee-527dbd123e8b=ASC_Time_DriveDown,name=⬇+Ab,format=STRING
icon fts_shutter
neighborListPos 81,7
room ASC,Büro,Homekit,Z-Wave
siriName Rollladen
stateFormat position
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
vclasses ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
webCmd dim:stop:öffnen:schließen:Lüften
Zitat von: Typ1er am 28 April 2019, 14:11:53
Type ist Zwave, hier ändert sich der "dim" Befehl je nachdem wie er konfiguriert wird( mit Lamellen eben dim,position-blinds,position_slat), der dim Befehl lässt sich auch noch unterschiedlich programmieren, je nachdem wie die Lamellen am Ende stehen sollen, zu, auf oder Letzte Position(hier auch noch mit dem Hardwareschalter verknüpft)Hier ist das Problem, mit dem "dim" Befehl wird gefahren, die Position der Zwave-geräte steht im Reading "position" Man schliesst sie ja nicht immer in der selben Reihenfolge, so war es bis jetzt Zufällig.
Das passt soweit. Dein Type ist bekannt und wird mit dim bedient. Du musst somit nur noch das Attribut ASC_Pos_Reading auf das Reading setzen wo die aktuelle Position ausgelesen werden kann.
Wie gesagt, Lamellen Support gibt es nicht.
Zitat von: Typ1er am 28 April 2019, 14:11:53
Neues kleines Problem, die dim Befehle werden alle mehrfach ausgeführt.
2019-04-28 13:06:11 ZWave Rollladen_Bu power: 0.0 W
2019-04-28 13:06:13 readingsGroup rg_ASC_Rollaeden_Times Rollladen_Bu.position: 0
2019-04-28 13:06:13 AutoShuttersControl myASControl Rollladen_Bu_PosValue: 0
2019-04-28 13:06:13 ZWave Rollladen_Bu position: 0
2019-04-28 13:06:13 ZWave Rollladen_Bu power: 0.0 W
2019-04-28 13:06:41 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open
2019-04-28 13:06:42 ZWave Rollladen_Bu dim 80
2019-04-28 13:06:42 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open
2019-04-28 13:06:42 ZWave Rollladen_Bu dim 80
2019-04-28 13:06:42 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open
2019-04-28 13:06:42 ZWave Rollladen_Bu dim 80
2019-04-28 13:06:42 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open
2019-04-28 13:06:42 ZWave Rollladen_Bu dim 80
2019-04-28 13:06:43 ZWave Rollladen_Bu power: 95.1 W
2019-04-28 13:06:48 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open
2019-04-28 13:06:48 ZWave Rollladen_Bu dim 80
2019-04-28 13:06:48 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open
2019-04-28 13:06:48 ZWave Rollladen_Bu dim 80
2019-04-28 13:06:49 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open
2019-04-28 13:06:49 ZWave Rollladen_Bu dim 80
2019-04-28 13:06:49 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open
2019-04-28 13:06:49 ZWave Rollladen_Bu dim 80
2019-04-28 13:06:49 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open
2019-04-28 13:06:50 ZWave Rollladen_Bu dim 80
2019-04-28 13:06:50 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open
2019-04-28 13:06:50 ZWave Rollladen_Bu dim 80
2019-04-28 13:06:57 readingsGroup rg_ASC_Rollaeden_Times Rollladen_Bu.position: 80
2019-04-28 13:06:57 AutoShuttersControl myASControl Rollladen_Bu_PosValue: 80
2019-04-28 13:06:57 ZWave Rollladen_Bu position: 80
2019-04-28 13:06:57 ZWave Rollladen_Bu power: 0.0 W
2019-04-28 13:07:00 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: window night closed
2019-04-28 13:07:00 ZWave Rollladen_Bu dim 0
2019-04-28 13:07:00 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: window night closed
2019-04-28 13:07:01 ZWave Rollladen_Bu dim 0
2019-04-28 13:07:01 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: window night closed
2019-04-28 13:07:01 ZWave Rollladen_Bu dim 0
2019-04-28 13:07:01 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: window night closed
2019-04-28 13:07:01 ZWave Rollladen_Bu dim 0
2019-04-28 13:07:01 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: window night closed
2019-04-28 13:07:01 ZWave Rollladen_Bu dim 0
2019-04-28 13:07:01 ZWave Rollladen_Bu ASC_ShuttersLastDrive: window night closed
2019-04-28 13:07:01 ZWave Rollladen_Bu dim 0
2019-04-28 13:07:02 ZWave Rollladen_Bu power: 96.1 W
2019-04-28 13:07:15 ZWave Rollladen_Bu power: 0.0 W
2019-04-28 13:07:17 readingsGroup rg_ASC_Rollaeden_Times Rollladen_Bu.position: 0
2019-04-28 13:07:17 AutoShuttersControl myASControl Rollladen_Bu_PosValue: 0
Das wird an Deinem Fensterkontakt liegen. Ich gehe davon aus das Du kein event-on-change-reading auf den state gesetzt hast. Und Dein Kontakt scheint wohl das Reading mehrfach zu setzen. Warum auch immer.
Zitat von: Typ1er am 28 April 2019, 14:11:53
Beim Comfort öffnen, wird der nächste Befehl erst angenommen wenn der Rolladen auf seine position ist. Beispiel:
Fenster ist auf Kipp, Position ist 20%
Ich öffne das Fenster ganz, Comfort öffnen ist 80%, Schliesse ich jetzt in der Zeit wo er den Rollladen hoch fährt das Fenster, wird der dim 0 Befehl ignoriert (Fenster ist zu)
Auch das ist korrekt so.
Warum ist das Korrekt? Fenster zu, es ist Nacht, Rolladen bleibt auf ComfortOpen hängen. Das versteht die Frau nicht.
Eine Änderung die gerne wünsche sind die Attribute die auf jedenfalls benötigt werden, wieder Automatisch anzulegen. Oder im Wiki etwas zu Gliedern, welche auf jedenfalls benötigt werden und welche optional sind. vielleicht auch getrennt nach ihren Funktionen. Im Gerät selber artet das ja ansonsten in wildes klicken aus.
Ich habe eben alles gelöscht, und wollte bei 0 Anfangen, die Attribute bekomme nicht mehr Automatisch angelegt.
Zitat von: Typ1er am 28 April 2019, 17:37:43
Warum ist das Korrekt? Fenster zu, es ist Nacht, Rolladen bleibt auf ComfortOpen hängen. Das versteht die Frau nicht.
Du hast ja selbst gesagt das der Rollladen noch nicht auf der ComfortPosition stand, er fuhr also noch. Das ist dann korrekt. ASC Vergleicht die aktuelle Position mit der ventilate und der Comport Position und nur wenn entsprechend eine Position angefahren ist wird das Rolllo bewegt. ASC kann nicht wissen was Du da gerade machen willst. Wenn es stehts und ständig eingreift bei allem wird Deine Frau kürre oder fühlt sich bevormundet. ASC soll nur automatisieren wo die entsprechenden Vorgaben gegeben sind.
Zitat von: Typ1er am 28 April 2019, 17:37:43
Eine Änderung die gerne wünsche sind die Attribute die auf jedenfalls benötigt werden, wieder Automatisch anzulegen. Oder im Wiki etwas zu Gliedern, welche auf jedenfalls benötigt werden und welche optional sind. vielleicht auch getrennt nach ihren Funktionen. Im Gerät selber artet das ja ansonsten in wildes klicken aus.
Ich habe eben alles gelöscht, und wollte bei 0 Anfangen, die Attribute bekomme nicht mehr Automatisch angelegt.
Na das wird es bestimmt nicht mehr geben, sind ja froh das wir es weg bekommen haben.
Was Du brauchst ist ASC, ist ja klar. Mit 1 oder 2 belegen.
Und Du brauchst noch ASC_Pos_Reading. Mehr ist nicht nötig. Die anderen arbeiten mit default Werten.
Kurze Frage zur Verständis. Warum fahren alle Rollos die jetzt schon unten waren Kinder im Bett auf einmal hoch wenn der Resident kurz abwesend war und nun wieder als Zuhause ist. Fahrt wurde gekennzeichnet mit Residents Home.
Game dich nur im ASC Device das Resident angegeben nicht bei den einzelnen Rollos dachte man muss das explizit angeben bei denen die so fahren sollen.
Hier das list einer Rolllade
List entfernt
Habe ich da was falsch verstanden?
Und konntest du schon was finden wegen dem Aussperrschutz?
Gruß und einen schönen Rest Sonntag
Alex
Mit dem list kann ich leider nichts anfangen.
Aussperrschutz konnte ich noch nicht schauen.
Sorry war vom Handy aus hier nochmal das List einer der 3 Rollläden
Internals:
DEF d0c32d9e 55
FUUID 5c488521-f33f-e69a-453b-4739d3a6409c4a7e
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 98
NAME ZS_Jalousie
NR 247
STATE 0
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 98
ZWDongle_0_RAWMSG 000400370a320221440000001b0000ad00
ZWDongle_0_TIME 2019-04-28 19:42:43
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId d0c32d9e
isWakeUp
lastMsgSent 1556472821.36296
nodeIdHex 37
READINGS:
2019-04-28 19:33:41 ASC_ShuttersLastDrive residents home
2019-04-28 08:00:02 ASC_Time_DriveDown 28.04.2019 - 21:24
2019-04-28 08:00:02 ASC_Time_DriveUp 29.04.2019 - 07:00
2019-04-26 09:29:28 ASC_Time_PrivacyDriveUp 26.04.2019 - 20:36
2019-04-27 17:19:55 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2019-04-26 05:58:52 SEND_DATA failed:00
2019-04-18 19:43:10 UNPARSED DCP_CONFIG 0a3a022144000000170000
2019-03-12 14:46:43 basicSet 3.32561644598803e+38
2019-04-28 19:42:43 energy 0.27 kWh
2018-12-06 20:58:44 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
2018-12-06 20:58:44 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
2018-12-06 20:58:44 modelId 010f-0302-1000
2019-02-01 15:14:14 neighborList ZWDongle_0 EZ_Jalousie AZ_Jalousie WZ_Jalousie_Garage K_Jalousie WZ_Jalousie_Terrasse ZS_Thermostat ZE_Thermostat SZ_Thermostat RM_Flur_OG ZS_Fensterkontakt ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_63
2019-02-01 15:13:58 neighborUpdate done
2019-04-28 19:34:31 position 0
2019-04-28 19:34:35 power 0.0 W
2018-12-06 21:06:04 reportedState dim 99
2019-04-28 19:33:41 state dim 99
2019-04-28 19:33:41 timeToAck 0.063
2019-04-28 19:33:41 transmit OK
2018-12-06 20:58:40 versionClass_134 1
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor Helligkeitssensor_Westen:Lux -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Drive_OffsetStart 180
ASC_Open_Pos 99
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDown_Pos 60
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 260
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 10000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 12000
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 07:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_Ventilate_Pos 10
ASC_WiggleValue 10
ASC_WindowRec ZS_Fensterkontakt
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev ZWDongle_0
classes MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
devStateIcon 99:fts_shutter_20:0 80:fts_shutter_30:0 60:fts_shutter_60:0 30:fts_shutter_60:0 20:fts_shutter_70:0 10:fts_shutter_80:0 0:fts_shutter_90:99
icon fts_shutter_automatic
room ZWave,Zimmer Samuel
stateFormat position
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
vclasses ASSOCIATION:2 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 VERSION:1
Passt doch. Sonnenuntergang ist erst 21:24 Uhr und Du hast keine Roommates.
Wenn Residents absent ist und Du Heim kommst und Residents home ist wird geschaut ob Rollladen unten ist und wenn ja und es ist Tag wird er hoch gefahren.
Zitat von: CoolTux am 28 April 2019, 08:12:21
Wenn Du magst kannst Du schon gerne testen
https://github.com/LeonGaultier/fhem-AutoShuttersControl/tree/devel
Da ist dann auch gleich support für associatedWith mit dabei und der fix für den partyMode
Der Partymodus läuft und schließt nun die richtigen Jalousien. Vielen Dank.
OK danke dann müsste ich da Roommates rein packen damit das nicht mehr vorkommt. Mir war das nur nicht ganz klar habe das Resident eigentlich nur damit zwölf Rollos zur Terrasse nur verschatten wenn keiner Zuhause ist.
Ich habe eben ein Update ins SVN geladen. Fix partyMode und neu das Reading associatedWith.
meine Rollladen sind alle wieder nicht gefahren. Mit manueller Zeit klappte es ohne Probleme.
List vom Rollladen:Internals:
DEF dacfd218 6
FUUID 5c44a1c8-f33f-06ea-53ec-a977fa9577dbecda
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 4
NAME Rollladen_Bu
NR 207
STATE 99
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 4
ZWDongle_0_RAWMSG 0004000606310504220000a800
ZWDongle_0_TIME 2019-04-28 21:00:51
ZWaveSubDevice no
homeId dacfd218
isWakeUp
nodeIdHex 06
READINGS:
2019-04-28 19:00:32 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-04-28 19:41:05 ASC_Time_DriveDown 28.04.2019 - 20:26
2019-04-28 19:41:05 ASC_Time_DriveUp 29.04.2019 - 06:00
2019-04-28 19:41:05 ASC_Time_PrivacyDriveUp 28.04.2019 - 20:22
2019-04-28 18:45:31 assocGroup_1 Max 16 Nodes ZWDongle_0
2019-04-28 18:45:31 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2019-04-28 18:45:31 assocGroup_3 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2019-04-28 18:45:31 assocGroups 3
2019-04-28 18:46:50 configEnergyReports 10
2019-04-28 18:46:50 configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
2019-04-28 18:46:50 configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
2019-04-28 18:46:56 configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
2019-04-28 18:46:56 configMotorOperationDetection 10
2019-04-28 18:46:56 configMotorOperationTime 240
2019-04-28 18:46:56 configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
2019-04-28 18:46:56 configPowerReports 10
2019-04-28 18:47:01 configReportsType BlindPositionReportsSentToThe1
2019-04-28 18:47:02 configResponseToFloodingAlarm NoReaction
2019-04-28 18:47:02 configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
2019-04-28 18:47:02 configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
2019-04-28 18:47:02 configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
2019-04-28 18:47:02 configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
2019-04-28 18:47:02 configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
2019-04-28 18:47:03 configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
2019-04-28 18:47:03 configSetLamellasBackToPrevious13 1LamellasReturnToPreviouslySet1
2019-04-28 18:47:03 configSwitchType ToggleSwitches
2019-04-28 20:51:35 energy 0.53 kWh
2019-04-28 18:45:40 mcaGroups 2
2019-04-28 18:45:40 mca_1 Max 7 Nodes ZWDongle_0
2019-04-28 18:45:40 mca_2 Max 7
2019-04-28 18:45:47 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
2019-04-28 18:45:47 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
2019-04-28 18:45:47 modelId 010f-0302-1000
2019-04-28 19:00:52 position 99
2019-04-28 21:00:51 power 0.0 W
2019-04-28 19:00:32 state dim 99
2019-04-28 19:00:32 timeToAck 0.101
2019-04-28 19:00:32 transmit OK
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_DriveUpMaxDuration 25
ASC_Drive_Offset 600
ASC_Drive_OffsetStart 30
ASC_Open_Pos 99
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 240
ASC_PrivacyDown_Pos 40
ASC_Time_Down_Early 18:55
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 6:00
ASC_Time_Up_Late 9:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 24
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 15
ASC_WindowRec alle_FK_Bu
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev ZWDongle_0
alias Rollladen_Büro
classes MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
devStateIcon (9[7-9])|(9[7-9]):fts_window_2w (9[0-6]|8[7-9])|(9[0-6]|8[7-9]):fts_shutter_10@red (8[0-6])|(8[0-6]):fts_shutter_20@red (7[3-9])|(7[3-9]):fts_shutter_30@red (6[5-9]|7[0-2])|(6[5-9]|7[0-2]):fts_shutter_40@red (5[6-9]|6[0-4])|(5[6-9]|6[0-4]):fts_shutter_50@red (4[5-9]|5[0-5])|(4[5-9]|5[0-5]):fts_shutter_60@red (3[5-9]|4[0-4])|(3[5-9]|4[0-4]):fts_shutter_70@red (2[1-9]|3[0-4])|(2[1-9]|3[0-4]):fts_shutter_80@red ([6-9]|1[0-9]|20)|([6-9]|1[0-9]|20):fts_shutter_90@orange ([0-5])|([0-5]):fts_shutter_100
eventMap /on:öffnen/off:schließen/dim 20:Lüften/
genericDeviceType blind
homebridgeMapping clear
CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=99
TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=99,minStep=1
0258a1bf-6b32-470d-aa92-ba340eee4441=ASC_Time_DriveUp,name=⬆+Auf,format=STRING
7a95059c-f154-463f-95ee-527dbd123e8b=ASC_Time_DriveDown,name=⬇+Ab,format=STRING
5900c736-8d19-412c-8167-2c5d1ab280de=alle_FK_Bad:STATE,name=Fenster,format=STRING
icon fts_shutter
neighborListPos 81,7
room Büro,Homekit,Rollladen/Jalousien,Z-Wave
siriName Rollladen
stateFormat position
userReadings alle_FK_Bu {sprintf("%1f",ReadingsVal("alle_FK_Bu"","state",0))}
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,24,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
vclasses ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
webCmd dim:stop:öffnen:schließen:Lüften
List vom ASC Device:Internals:
FUUID 5cc5b0e1-f33f-06ea-b8a6-d6a7802b343317e2
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.0-s19267/2019-04-26 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME AutoShuttersControl
NOTIFYDEV global,AutoShuttersControl,Rollladen_Bad,Rollladen_Bu,Rollladen_Flur
NR 252
NTFY_ORDER 51-AutoShuttersControl
STATE please set attribute ASC with value 1 or 2 in all auto controlled shutter devices and then execute 'set DEVICENAME scanForShutters'
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.0
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-04-28 19:31:56 Rollladen_Bad_PosValue 99
2019-04-28 19:00:52 Rollladen_Bu_PosValue 99
2019-04-28 19:00:01 Rollladen_Bu_lastPosValue 40
2019-04-28 18:44:36 hardLockOut off
2019-04-28 18:44:36 partyMode off
2019-04-28 19:41:02 room_Badezimmer_Homekit_Rollladen/Jalousien_Z-Wave Rollladen_Bad
2019-04-28 19:41:02 room_Buero_Homekit_Rollladen/Jalousien_Z-Wave Rollladen_Bu
2019-04-28 19:41:02 room_Flur_Homekit_Z-Wave Rollladen_Flur
2019-04-28 18:44:36 selfDefense off
2019-04-28 19:42:11 state please set attribute ASC with value 1 or 2 in all auto controlled shutter devices and then execute 'set DEVICENAME scanForShutters'
2019-04-28 18:44:36 sunriseTimeWeHoliday off
2019-04-28 19:42:12 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollladen_Bad
Rollladen_Bu
Rollladen_Flur
monitoredDevs:
Rollladen_Bad:
Rollladen_Bu:
Rollladen_Flur:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_twilightDevice TWILIGHT
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rollladen/Jalousien
Dann müsstest Du einmal bitte verbose im ASC auf 4 stellen und das Log hier posten.
Ich habe noch mal ein Update ins SVN nachgereicht.
add new Attribut WindProtection
default ist on, wer nicht will das der Rollladen bei Wind in die Protection Position fährt muss off setzen.
Hi, ich bin Grade nach Hause gekommen. Residentes hat meinen Status also auf Zuhause gesetzt. Und alle Rollläden gehen hoch... im log ist nichts zu sehen was brauchbar wäre zum Debuggen. Was kann da schief gegangen sein?
Für das Rolllo war es Tag. Wieso weshalb dazu brauche ich mehr Info.
Guten Morgen,
Ich hatte heute Nacht folgende Erscheinung:
Alles Rollos waren in der geplanten Position ( geschlossen ).
Plötzlich ( 1:08 ) fuhren alle auf.
Ich habe geschaut. Im ASC würde Wind protection angezeigt.
Es war nicht windig und stellt sich mir auch die Frage: ist es richtig, dass bei geschlossenem Rollo diese geöffnet werden und.das zugleich in der Nacht?
Gruss
Zitat von: Beetle2003 am 29 April 2019, 06:14:24
Guten Morgen,
Ich hatte heute Nacht folgende Erscheinung:
Alles Rollos waren in der geplanten Position ( geschlossen ).
Plötzlich ( 1:08 ) fuhren alle auf.
Ich habe geschaut. Im ASC würde Wind protection angezeigt.
Es war nicht windig und stellt sich mir auch die Frage: ist es richtig, dass bei geschlossenem Rollo diese geöffnet werden und.das zugleich in der Nacht?
Gruss
Es ist in sofern richtig wenn Du als Position zum anfahren bei Wind Protection Deine geöffnet Position angegeben hast oder wenn Du keine Position angegeben hast.
Wie sind denn Deine Werte und wurden diese erreicht laut Sensor?
Verwendest Du eventuell Brightness zum fahren?
Zitat von: CoolTux am 29 April 2019, 06:05:39
Für das Rolllo war es Tag. Wieso weshalb dazu brauche ich mehr Info.
Ich steuere die Rollos mit Brightness. Heute morgen sind sie nun auch nicht hochgefahren.
Internals:
FUUID 5c432079-f33f-c2c3-4c9d-f93e944883e4b339
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.0-s19267/2019-04-26 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASControl
NOTIFYDEV global,myASControl,AkRolladen,FlurRolladen,GwRolladen,KuRolladenMitte,KuRolladenSpuele,KuRolladenTuer,WzRolladenGarten,WzRolladenLinks,WzRolladenTerrasse,WzRolladenTuer,WzRolladenLinks,KuRolladenMitte,TeHelligkeit,WzRolladenTerrasse,WzGartenTuer,AkFensterkontakt,KuRolladenSpuele,KuTerrasseTuer,DSHOMER,GwRolladen,KuRolladenTuer,FlurRolladen,AkRolladen,DSHOME,GwFenster,WzRolladenGarten,WzRolladenTuer
NR 291
NTFY_ORDER 51-myASControl
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.0
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-04-29 06:55:11 AkRolladen_PosValue 100
2019-04-28 22:30:01 AkRolladen_lastPosValue 100
2019-04-28 23:10:29 AkRolladen_nextAstroTimeEvent 29.04.2019 - 08:00
2019-04-28 23:10:32 FlurRolladen_PosValue 0
2019-04-28 22:30:01 FlurRolladen_lastPosValue 100
2019-04-28 23:10:29 FlurRolladen_nextAstroTimeEvent 29.04.2019 - 08:00
2019-04-28 23:22:04 GwRolladen_PosValue 0
2019-04-28 22:30:01 GwRolladen_lastPosValue 0
2019-04-28 23:10:29 GwRolladen_nextAstroTimeEvent 29.04.2019 - 08:00
2019-04-28 23:10:38 KuRolladenMitte_PosValue 0
2019-04-28 22:30:01 KuRolladenMitte_lastPosValue 100
2019-04-28 23:10:29 KuRolladenMitte_nextAstroTimeEvent 29.04.2019 - 08:00
2019-04-28 23:10:39 KuRolladenSpuele_PosValue 0
2019-04-28 22:30:01 KuRolladenSpuele_lastPosValue 100
2019-04-28 23:10:29 KuRolladenSpuele_nextAstroTimeEvent 29.04.2019 - 08:00
2019-04-29 01:15:39 KuRolladenTuer_PosValue 0
2019-04-22 22:30:01 KuRolladenTuer_lastDelayPosValue 30
2019-04-28 22:30:01 KuRolladenTuer_lastPosValue 100
2019-04-28 23:10:29 KuRolladenTuer_nextAstroTimeEvent 29.04.2019 - 08:00
2019-04-29 07:55:33 WzRolladenGarten_PosValue 100
2019-04-28 22:30:01 WzRolladenGarten_lastPosValue 100
2019-04-28 23:10:29 WzRolladenGarten_nextAstroTimeEvent 29.04.2019 - 08:00
2019-04-28 23:10:52 WzRolladenLinks_PosValue 0
2019-04-28 22:30:01 WzRolladenLinks_lastPosValue 100
2019-04-28 23:10:29 WzRolladenLinks_nextAstroTimeEvent 29.04.2019 - 08:00
2019-04-28 23:10:53 WzRolladenTerrasse_PosValue 0
2019-04-28 22:30:01 WzRolladenTerrasse_lastPosValue 100
2019-04-28 23:10:29 WzRolladenTerrasse_nextAstroTimeEvent 29.04.2019 - 08:00
2019-04-28 23:10:54 WzRolladenTuer_PosValue 0
2019-04-11 22:30:01 WzRolladenTuer_lastDelayPosValue 30
2019-04-28 22:30:01 WzRolladenTuer_lastPosValue 100
2019-04-28 23:10:29 WzRolladenTuer_nextAstroTimeEvent 29.04.2019 - 08:00
2019-04-16 22:48:22 hardLockOut on
2018-12-21 14:25:59 partyMode off
2019-04-28 23:10:23 room_Abstellkammer AkRolladen
2019-04-28 23:10:23 room_FlurOG FlurRolladen
2019-04-28 23:10:23 room_GaesteWC GwRolladen
2019-04-28 23:10:23 room_Kueche KuRolladenMitte,KuRolladenSpuele,KuRolladenTuer
2019-04-28 23:10:23 room_Wohnzimmer WzRolladenGarten,WzRolladenLinks,WzRolladenTerrasse,WzRolladenTuer
2018-12-21 17:49:08 selfDefense on
2019-04-29 07:55:33 state manual
2018-12-21 17:49:23 sunriseTimeWeHoliday on
2019-04-28 23:10:23 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
AkRolladen
FlurRolladen
GwRolladen
KuRolladenMitte
KuRolladenSpuele
KuRolladenTuer
WzRolladenGarten
WzRolladenLinks
WzRolladenTerrasse
WzRolladenTuer
monitoredDevs:
AkFensterkontakt:
AkRolladen ASC_WindowRec
AkRolladen:
DSHOME:
myASControl ASC_residentsDevice
DSHOMER:
myASControl ASC_residentsDevice
FlurRolladen:
GwFenster:
GwRolladen ASC_WindowRec
GwRolladen:
KuRolladenMitte:
KuRolladenSpuele:
KuRolladenTuer:
KuTerrasseTuer:
KuRolladenTuer ASC_WindowRec
TeHelligkeit:
AkRolladen ASC_Brightness_Sensor
FlurRolladen ASC_Brightness_Sensor
GwRolladen ASC_Brightness_Sensor
KuRolladenMitte ASC_Brightness_Sensor
KuRolladenSpuele ASC_Brightness_Sensor
KuRolladenTuer ASC_Brightness_Sensor
WzRolladenGarten ASC_Brightness_Sensor
WzRolladenLinks ASC_Brightness_Sensor
WzRolladenTerrasse ASC_Brightness_Sensor
WzRolladenTuer ASC_Brightness_Sensor
WzGartenTuer:
WzRolladenTuer ASC_WindowRec
WzRolladenGarten:
WzRolladenLinks:
WzRolladenTerrasse:
WzRolladenTuer:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 2:20
ASC_freezeTemp 3
ASC_residentsDev DSHOME:state
ASC_shuttersDriveOffset 10
ASC_tempSensor TeTempFeuchte:temperature
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night
icon fts_shutter_automatic
room Zentral
verbose 0
Um 8 sind sie nun alle hoch. Aber durch brightness hätten sie ja wie gewohnt schon viel früher hoch. Heute Nacht hatte ob auf die letzte Version geupdated.
Bleiben wir bei heute Nacht.
Wenn die Rollos mit Brightness gesteuert werden muss bei bestimmten Events geschaut werden ob Tag oder Nacht für das Rolllo ist. Zum Beispiel Fenster oder halt auch Residents.
Das macht ASC mit den Zeitwerten von Up und Down und schaut nach dem Sensor. Up und Down Vergleich wird Nacht gezeigt haben, aber ich Wetter der Sensorwert war höher wie der Wert für den Tag.
Zum Beispiel durch Aussenlicht.
Wegen heute morgen nicht gefahren. Kann sein das es durch das Update in der Nacht passiert ist. Das beobachten wir mal.
Was für sensorwerte würdest du empfehlen bei eine BH1750? Sind die Werte bei mir evtl zu knapp gestellt?
Keine Ahnung. Sowas kann man ja nicht einfach so sagen. Kenne die Bedingungen ja nicht. Teste doch mal ob Dein Aussenlicht vielleicht den Sensor beeinflusst.
Grüße
Hab grade mal geschaut. Zur besagten Uhrzeit war der BH1750 definitiv auf dem Wert 0. Also dadurch kann ASC nicht gedacht haben es wäre Tag.
Dann muß ich mir das noch einmal anschauen. Danke Dir für die Info.
Zitat von: CoolTux am 29 April 2019, 06:37:49
Es ist in sofern richtig wenn Du als Position zum anfahren bei Wind Protection Deine geöffnet Position angegeben hast oder wenn Du keine Position angegeben hast.
Wie sind denn Deine Werte und wurden diese erreicht laut Sensor?
Hallo,
ich habe heute Nacht meine Werte für Wind in Proplanta angeschaut.
Der Wert war bei 7.8
Was ich nicht verstehe. Bei mir habe ich in jedem Device ASC_WindParameters -1. Somit sollte das Rollo nichts bei Wind machen.
Zudem wäre es sicherlich schön, wenn die die Position bei Wind je nach Tag / Nacht eingegeben werden könnten.
Bei Tag würde ich die Rollos öffnen, bei Nacht die offenen schliessen.
Gruss
Ok habe gerade gesehen wo das Problem liegt.
Nummer eins, ich habe den Punkt nicht beachtet in meiner Regex. Muß ich noch machen.
Was ich aber nicht verstehe ist wieso -1 falsch ausgewertet wird. -7 ist doch kleiner 7 und somit hätte nichts passieren dürfen. Ich teste das mal.
Über den Rest reden wir wenn das hier sauber läuft.
Zitat von: CoolTux am 29 April 2019, 09:05:17
Ok habe gerade gesehen wo das Problem liegt.
Nummer eins, ich habe den Punkt nicht beachtet in meiner Regex. Muß ich noch machen.
Was ich aber nicht verstehe ist wieso -1 falsch ausgewertet wird. -7 ist doch kleiner 7 und somit hätte nichts passieren dürfen. Ich teste das mal.
Über den Rest reden wir wenn das hier sauber läuft.
Danke und einen schönen Tag
Zitat von: Dersch am 29 April 2019, 08:19:06
Was für sensorwerte würdest du empfehlen bei eine BH1750? Sind die Werte bei mir evtl zu knapp gestellt?
Du kannst mal Abends testen.
{ FHEM::AutoShuttersControl::IsDay('RolloKinZimSteven_F1') }
Das gibst Du einfach in Deine FHEMWEB Kommandozeile ein.
1 = Tag
0 = Nacht
Morgen,
was wäre denn der "bevorzugte" Upgradeweg? Alle Devices löschen und einmal neu anlegen lassen, damit man die Attribute loswird, oder geht das auch besser?
Bei mir läuft nach dem Upgrade alles soweit rund, nur die Menge an Attributen in den Devices wäre schon schöner, wenn ich da mal was aufräumen könnte. Ich denke auch, dass dann für weitere Erweiterungen in meiner Umgebung etwas übersichtlicher werden würde.
Zitat von: Wardancer am 29 April 2019, 09:44:59
Morgen,
was wäre denn der "bevorzugte" Upgradeweg? Alle Devices löschen und einmal neu anlegen lassen, damit man die Attribute loswird, oder geht das auch besser?
Bei mir läuft nach dem Upgrade alles soweit rund, nur die Menge an Attributen in den Devices wäre schon schöner, wenn ich da mal was aufräumen könnte. Ich denke auch, dass dann für weitere Erweiterungen in meiner Umgebung etwas übersichtlicher werden würde.
Hallo einfach oben in FHEMWeb in die Kommandozeile einfügen und Enter drücken, alle Default Attribute sind dann nicht mehr sichtbar.
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Antifreeze=off ASC_Antifreeze;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Antifreeze_Pos=15 ASC_Antifreeze_Pos;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_AutoAstroModeEvening=none ASC_AutoAstroModeEvening;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_AutoAstroModeEveningHorizon=none ASC_AutoAstroModeEveningHorizon;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_AutoAstroModeMorning=none ASC_AutoAstroModeMorning;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_AutoAstroModeMorningHorizon=none ASC_AutoAstroModeMorningHorizon;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_BlockingTime_afterManual=1200 ASC_BlockingTime_afterManual;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_BlockingTime_beforDayOpen=3600 ASC_BlockingTime_beforDayOpen;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_BlockingTime_beforNightClose=3600 ASC_BlockingTime_beforNightClose;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_BrightnessSensor=none ASC_BrightnessSensor;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Closed_Pos=0 ASC_Closed_Pos;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_ComfortOpen_Pos=80 ASC_ComfortOpen_Pos;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Down=astro ASC_Down;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_DriveUpMaxDuration=60 ASC_DriveUpMaxDuration;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Drive_Offset=-1 ASC_Drive_Offset;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Drive_OffsetStart=-1 ASC_Drive_OffsetStart;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_GuestRoom=none ASC_GuestRoom;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_LockOut=off ASC_LockOut;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_LockOut_Cmd=none ASC_LockOut_Cmd;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Mode_Down=always ASC_Mode_Down;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Mode_Up=always ASC_Mode_Up;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Open_Pos=100 ASC_Open_Pos;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Partymode=off ASC_Partymode;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose=-1 ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_PrivacyDown_Pos=50 ASC_PrivacyDown_Pos;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Roommate_Device=none ASC_Roommate_Device;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Roommate_Reading=state ASC_Roommate_Reading;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Self_Defense_Exclude=off ASC_Self_Defense_Exclude;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Shading_Angle_Left=75 ASC_Shading_Angle_Left;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Shading_Angle_Right=75 ASC_Shading_Angle_Right;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Shading_Direction=180 ASC_Shading_Direction;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Shading_Min_Elevation=25 ASC_Shading_Min_Elevation;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Shading_Min_OutsideTemperature=18 ASC_Shading_Min_OutsideTemperature;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Shading_Mode=off ASC_Shading_Mode;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Shading_Pos=20 ASC_Shading_Pos;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Shading_StateChange_Cloudy=20000 ASC_Shading_StateChange_Cloudy;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Shading_StateChange_Sunny=35000 ASC_Shading_StateChange_Sunny;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Shading_WaitingPeriod=1200 ASC_Shading_WaitingPeriod;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_ShuttersPlace=window ASC_ShuttersPlace;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Time_Down_Early=16:00 ASC_Time_Down_Early;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Time_Down_Late=22:00 ASC_Time_Down_Late;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Time_Up_Early=05:00 ASC_Time_Up_Early;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Time_Up_Late=08:30 ASC_Time_Up_Late;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Time_Up_WE_Holiday=08:00 ASC_Time_Up_WE_Holiday;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Up=astro ASC_Up;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Ventilate_Pos=30 ASC_Ventilate_Pos;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_Ventilate_Window_Open=on ASC_Ventilate_Window_Open;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_WiggleValue=5 ASC_WiggleValue;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_WindParameters=-1 ASC_WindParameters;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_WindowRec=none ASC_WindowRec;
deleteattr ASC=2:FILTER=ASC_WindowRec_subType=twostate ASC_WindowRec_subType
Geht aber nur bei ASC=2 ansonsten abändern mit ASC=1
Gruß Alex
Zitat von: CoolTux am 29 April 2019, 09:24:45
Du kannst mal Abends testen.
{ FHEM::AutoShuttersControl::IsDay('RolloKinZimSteven_F1') }
Das gibst Du einfach in Deine FHEMWEB Kommandozeile ein.
1 = Tag
0 = Nacht
Hast du mich evtl verwechselt? Ich habe kein Device mit dem Namen 'RolloKinZimSteven_F1'
Grüße
Man muß nicht löschen.
Lese Dir die Commandref durch und schaue ob der Wert der bei Dir drin steht default ist oder nicht. Ist er default kannst das Attribut löschen.
Zitat von: Dersch am 29 April 2019, 10:25:41
Hast du mich evtl verwechselt? Ich habe kein Device mit dem Namen 'RolloKinZimSteven_F1'
Grüße
Verwechselt nicht aber vergessen hin zu schreiben das Du bitte den Namen entsprechend Deines Rollos an passt.
Zitat von: Beetle2003 am 29 April 2019, 09:10:32
Danke und einen schönen Tag
Lösche bitte das Attribut WindParameter oder setzte es auf korrekte Werte. Dann sollte es wieder gehen. Du kannst auch in der neuen Version 0.6.2 das Attribut WindProtection auf off setzen wenn das Rolllo eh nicht darauf reagieren soll.
Zitat von: majestro84 am 27 April 2019, 10:47:05
Mir ist gerade aufgefallen das die Protection bei Z-Wave nicht mehr funktioniert ist das was an der Konfiguration geändert? Muss aber ehrlich sagen habe das schon des längeren nicht mehr so probiert.
Habe gerade einmal geschaut. Hast Du das Attribut ASC_ShuttersPlace auch auf Terrace gestellt?
Zitat von: CoolTux am 29 April 2019, 11:16:54
Habe gerade einmal geschaut. Hast Du das Attribut ASC_ShuttersPlace auch auf Terrace gestellt?
Ja das habe bei beiden. Wenn ich es richtig verstehe wird das Rollo dann runter gefahren wenn keiner langer Zuhause ist mit self defense. Der Aussperrschutz sollte ja weiterhin gültig sein oder nicht?
Kurzer Nachtrag hatte das am Wochenende auch bei einen Fenster ohne ASC_ShuttersPlace ausprobiert dort hat es auch nicht funktioniert
Zitat von: CoolTux am 29 April 2019, 10:46:38
Verwechselt nicht aber vergessen hin zu schreiben das Du bitte den Namen entsprechend Deines Rollos an passt.
Ok :) Aber es geht doch um alle Rollos. Kann ich das nicht direkt im ASC setzen?
Du sollst doch bitte einfach nur testen was das System Abends bei Dir erkennt. Ob er korrekt Tag und Nacht erkennt.
Zitat von: Helmuth am 28 April 2019, 12:07:50
Hallo zusammen
ich nutze ASC nun schon einige Zeit und muß mal ein "Danke!!" loswerden für die tolle Arbeit von Euch.
Natürlich habe ich auch noch eine Frage auf Lager ;)
Ich wollte die Regenfunktion nutzen und finde dazu nur Attribute im globalen Modul so dass alle Rollläden fahren.
Ich würde gerne einige oben lassen, wo der Regen nichts ausmacht.
Vielleicht habe ich es übersehen weshalb ein Tipp nett wäre.
Ich danke im Vorraus
Gruß Helmuth
Ab morgen per Update gibt es eine neue Version. Dort drin enthalten ist auch das neue Attribut ASC_RainProtection. Da wo die Rolllos nicht fahren sollen wegen Regen einfach das Attribut auf off setzen.
Sag Mal hast du in der aktuellen Version was gemacht mit dem Aussperrschutz? Es geht wieder.
Zitat von: majestro84 am 29 April 2019, 16:09:45
Sag Mal hast du in der aktuellen Version was gemacht mit dem Aussperrschutz? Es geht wieder.
Nein gar nicht. Hatte ja gefragt wegen
ASC_ShuttersPlace - terrace
also ob Du das auch gesetzt hattest.
Hatte bei mir 3 Rollladen dran, alle 3 sind heute morgen hochgefahren. Hatte alle Devices nochmal neuangelegt. Hatte ein paar seltsame Fehler im Log drin.
2019.04.28 22:05:55 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.04.28 22:05:55 1: stacktrace:
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsBeginUpdate called by fhem.pl (4870)
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (4299)
2019.04.28 22:05:55 1: ASC_Dev::Readings::setStateReading called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2085)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2097)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::RenewSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (479)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::Set called by fhem.pl (3704)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (1883)
2019.04.28 22:05:55 1: main::DoSet called by fhem.pl (1915)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CommandSet called by fhem.pl (1229)
2019.04.28 22:05:55 1: main::AnalyzeCommand called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2664)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_fC called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (939)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3709)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (745)
2019.04.28 22:05:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at fhem.pl line 4725.
2019.04.28 22:05:55 1: readingsUpdate(,state,created new drive timer) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.04.28 22:05:55 1: stacktrace:
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsBulkUpdate called by fhem.pl (4871)
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (4299)
2019.04.28 22:05:55 1: ASC_Dev::Readings::setStateReading called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2085)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2097)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::RenewSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (479)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::Set called by fhem.pl (3704)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (1883)
2019.04.28 22:05:55 1: main::DoSet called by fhem.pl (1915)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CommandSet called by fhem.pl (1229)
2019.04.28 22:05:55 1: main::AnalyzeCommand called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2664)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_fC called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (939)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3709)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (745)
2019.04.28 22:05:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4480.
2019.04.28 22:05:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 3581.
2019.04.28 22:05:55 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.04.28 22:05:55 1: stacktrace:
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsBeginUpdate called by fhem.pl (4870)
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (4299)
2019.04.28 22:05:55 1: ASC_Dev::Readings::setStateReading called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2085)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2097)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::RenewSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (479)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::Set called by fhem.pl (3704)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (1883)
2019.04.28 22:05:55 1: main::DoSet called by fhem.pl (1915)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CommandSet called by fhem.pl (1229)
2019.04.28 22:05:55 1: main::AnalyzeCommand called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2664)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_fC called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (939)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3709)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (745)
2019.04.28 22:05:55 1: readingsUpdate(,state,created new drive timer) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.04.28 22:05:55 1: stacktrace:
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsBulkUpdate called by fhem.pl (4871)
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (4299)
2019.04.28 22:05:55 1: ASC_Dev::Readings::setStateReading called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2085)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2097)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::RenewSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (479)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::Set called by fhem.pl (3704)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (1883)
2019.04.28 22:05:55 1: main::DoSet called by fhem.pl (1915)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CommandSet called by fhem.pl (1229)
2019.04.28 22:05:55 1: main::AnalyzeCommand called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2664)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_fC called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (939)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3709)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (745)
2019.04.28 22:05:55 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.04.28 22:05:55 1: stacktrace:
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsBeginUpdate called by fhem.pl (4870)
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (4299)
2019.04.28 22:05:55 1: ASC_Dev::Readings::setStateReading called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2085)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2097)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::RenewSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (479)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::Set called by fhem.pl (3704)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (1883)
2019.04.28 22:05:55 1: main::DoSet called by fhem.pl (1915)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CommandSet called by fhem.pl (1229)
2019.04.28 22:05:55 1: main::AnalyzeCommand called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2664)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_fC called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (939)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3709)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (745)
2019.04.28 22:05:55 1: readingsUpdate(,state,created new drive timer) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.04.28 22:05:55 1: stacktrace:
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsBulkUpdate called by fhem.pl (4871)
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (4299)
2019.04.28 22:05:55 1: ASC_Dev::Readings::setStateReading called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2085)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2097)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::RenewSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (479)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::Set called by fhem.pl (3704)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (1883)
2019.04.28 22:05:55 1: main::DoSet called by fhem.pl (1915)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CommandSet called by fhem.pl (1229)
2019.04.28 22:05:55 1: main::AnalyzeCommand called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2664)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_fC called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (939)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3709)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (745)
2019.04.28 22:06:07 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_tilt SID: 158d0001e46303 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.28 22:06:07 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_tilt SID: 158d0001e46303 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.28 22:06:13 4: AutoShuttersControl (ASControl) - Devname: global Name: ASControl Notify: $VAR1 = [
'DELETEATTR Rollladen_Bad ASC'
];
2019.04.28 22:06:17 4: AutoShuttersControl (ASControl) - Devname: global Name: ASControl Notify: $VAR1 = [
'DELETEATTR Rollladen_Bad ASC_PrivacyDown_Pos'
];
2019.04.28 22:06:20 4: AutoShuttersControl (ASControl) - Devname: global Name: ASControl Notify: $VAR1 = [
'DELETEATTR Rollladen_Bad ASC_AutoAstroModeEvening'
];
2019.04.28 22:06:22 4: AutoShuttersControl (ASControl) - Devname: global Name: ASControl Notify: $VAR1 = [
'DELETEATTR Rollladen_Bad ASC_AutoAstroModeMorning'
];
Zitat von: CoolTux am 29 April 2019, 16:15:17
Nein gar nicht. Hatte ja gefragt wegen
ASC_ShuttersPlace - terrace
also ob Du das auch gesetzt hattest.
Ja klar habe ich bei den beiden von Anfang an immer gesetzt gehabt und auch nichts geändert. Allerdings hatte ich einmal kurz bei der 0.6.0 da Phänomen das wieder der Name defekt war da stand kurz nach einen reboot Mal wieder kue3&567 usw du kennst das ja nur könnte ich es nicht reproduzieren und hatte es nicht erwähnt.
Naja jetzt geht es erstmal wieder mit dem Aussperrschutz.
Zitat von: Typ1er am 29 April 2019, 16:39:58
Hatte bei mir 3 Rollladen dran, alle 3 sind heute morgen hochgefahren. Hatte alle Devices nochmal neuangelegt. Hatte ein paar seltsame Fehler im Log drin.
2019.04.28 22:05:55 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.04.28 22:05:55 1: stacktrace:
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsBeginUpdate called by fhem.pl (4870)
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (4299)
2019.04.28 22:05:55 1: ASC_Dev::Readings::setStateReading called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2085)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2097)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::RenewSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (479)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::Set called by fhem.pl (3704)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (1883)
2019.04.28 22:05:55 1: main::DoSet called by fhem.pl (1915)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CommandSet called by fhem.pl (1229)
2019.04.28 22:05:55 1: main::AnalyzeCommand called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2664)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_fC called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (939)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3709)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (745)
2019.04.28 22:05:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at fhem.pl line 4725.
2019.04.28 22:05:55 1: readingsUpdate(,state,created new drive timer) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.04.28 22:05:55 1: stacktrace:
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsBulkUpdate called by fhem.pl (4871)
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (4299)
2019.04.28 22:05:55 1: ASC_Dev::Readings::setStateReading called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2085)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2097)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::RenewSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (479)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::Set called by fhem.pl (3704)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (1883)
2019.04.28 22:05:55 1: main::DoSet called by fhem.pl (1915)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CommandSet called by fhem.pl (1229)
2019.04.28 22:05:55 1: main::AnalyzeCommand called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2664)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_fC called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (939)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3709)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (745)
2019.04.28 22:05:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4480.
2019.04.28 22:05:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 3581.
2019.04.28 22:05:55 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.04.28 22:05:55 1: stacktrace:
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsBeginUpdate called by fhem.pl (4870)
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (4299)
2019.04.28 22:05:55 1: ASC_Dev::Readings::setStateReading called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2085)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2097)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::RenewSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (479)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::Set called by fhem.pl (3704)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (1883)
2019.04.28 22:05:55 1: main::DoSet called by fhem.pl (1915)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CommandSet called by fhem.pl (1229)
2019.04.28 22:05:55 1: main::AnalyzeCommand called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2664)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_fC called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (939)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3709)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (745)
2019.04.28 22:05:55 1: readingsUpdate(,state,created new drive timer) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.04.28 22:05:55 1: stacktrace:
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsBulkUpdate called by fhem.pl (4871)
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (4299)
2019.04.28 22:05:55 1: ASC_Dev::Readings::setStateReading called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2085)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2097)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::RenewSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (479)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::Set called by fhem.pl (3704)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (1883)
2019.04.28 22:05:55 1: main::DoSet called by fhem.pl (1915)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CommandSet called by fhem.pl (1229)
2019.04.28 22:05:55 1: main::AnalyzeCommand called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2664)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_fC called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (939)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3709)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (745)
2019.04.28 22:05:55 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.04.28 22:05:55 1: stacktrace:
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsBeginUpdate called by fhem.pl (4870)
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (4299)
2019.04.28 22:05:55 1: ASC_Dev::Readings::setStateReading called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2085)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2097)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::RenewSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (479)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::Set called by fhem.pl (3704)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (1883)
2019.04.28 22:05:55 1: main::DoSet called by fhem.pl (1915)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CommandSet called by fhem.pl (1229)
2019.04.28 22:05:55 1: main::AnalyzeCommand called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2664)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_fC called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (939)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3709)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (745)
2019.04.28 22:05:55 1: readingsUpdate(,state,created new drive timer) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.04.28 22:05:55 1: stacktrace:
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsBulkUpdate called by fhem.pl (4871)
2019.04.28 22:05:55 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (4299)
2019.04.28 22:05:55 1: ASC_Dev::Readings::setStateReading called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2085)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2097)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::RenewSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (479)
2019.04.28 22:05:55 1: FHEM::AutoShuttersControl::Set called by fhem.pl (3704)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (1883)
2019.04.28 22:05:55 1: main::DoSet called by fhem.pl (1915)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CommandSet called by fhem.pl (1229)
2019.04.28 22:05:55 1: main::AnalyzeCommand called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2664)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_fC called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (939)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.04.28 22:05:55 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3709)
2019.04.28 22:05:55 1: main::CallFn called by fhem.pl (745)
2019.04.28 22:06:07 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_tilt SID: 158d0001e46303 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.28 22:06:07 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_tilt SID: 158d0001e46303 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.28 22:06:13 4: AutoShuttersControl (ASControl) - Devname: global Name: ASControl Notify: $VAR1 = [
'DELETEATTR Rollladen_Bad ASC'
];
2019.04.28 22:06:17 4: AutoShuttersControl (ASControl) - Devname: global Name: ASControl Notify: $VAR1 = [
'DELETEATTR Rollladen_Bad ASC_PrivacyDown_Pos'
];
2019.04.28 22:06:20 4: AutoShuttersControl (ASControl) - Devname: global Name: ASControl Notify: $VAR1 = [
'DELETEATTR Rollladen_Bad ASC_AutoAstroModeEvening'
];
2019.04.28 22:06:22 4: AutoShuttersControl (ASControl) - Devname: global Name: ASControl Notify: $VAR1 = [
'DELETEATTR Rollladen_Bad ASC_AutoAstroModeMorning'
];
Da scheint er den Namen des ASC Devices nicht erkannt zu haben. Warum auch immer.
hast Du es denn ansonsten soweit sauber eingebunden nun?
Jetzt läuft es, bevor ich weitere Änderungen mache warte ich heute Abend ab, ob sie runterfahren.
Es hat geklappt sind auch am Abend sauber runter gefahren. 👍
Kann der Fehler daher kommen das ich das ASControl mal umbenannt habe?
Zitat von: Typ1er am 29 April 2019, 17:25:58
Kann der Fehler daher kommen das ich das ASControl mal umbenannt habe?
Ja das wäre in der Tat eine Möglichkeit. Ich denke ich sollte auf dieses Event mal entsprechend reagieren und den passenden Objektinhalt neu setzen lassen.Danke Dir für die Meldung des Fehlers.
Ich habe eine Frage bezüglich der Beschattungsfunktion
- Welche Attritbute müssen minimal gesetzt sein?
- Von welchem Gerät stammen die Default Werte wie z.B. beim ASC_Shading_StateChange_Sunny mit 35000 oder sind diese absichtlich utopisch hoch ?
Zitat
ASC_BrightnessSensor - DEVICE:READING WERT-MORGENS:WERT-ABENDS / 'Helligkeit:brightness 400:800' ...
- Ohne BrightnessSensor Angabe funktioniert die Beschattung nicht, wenn ich es richtig gelesen habe.
Definiere ich hier die vom Sensor gelesenen Morgen- und Abendwerte? Oder ein Min - Max?
Ich sehe schon. Ich muss in der Commandref einen extra Text für Beschattung machen.
Die Werte sind Sunny und Cloudy sind für meinen Xiamio Sensor.
Wenn Du nur Beschatten willst reicht
ASC_BrightnessSensor DEVICE:READING
und dann halt ein Astro/Twilight Device und die Shading Attribute setzen.
Zitat von: CoolTux am 29 April 2019, 11:51:08
Du sollst doch bitte einfach nur testen was das System Abends bei Dir erkennt. Ob er korrekt Tag und Nacht erkennt.
Sorry da habe ich nicht richtig geschaltet um zu verstehen was du von mir willst. Klar mache ich später.
Nach der Migration auf die 0.6 steht bei in den Rolladendevices jeweils bei
ASC_BrightnessSensor - DEVICE:READING WERT-MORGENS:WERT-ABENDS
der kleinere Wert vorne und der größere hinten. Eigentlich waren die genau anders rum. Sprich, ich lasse die Rollos abends absichtlich etwas länger oben und fahre sie im Verhältnis erst bei mehr Helligkeit.
Kann ich den WERT-MORGENS und WERT-ABENDS einfach wieder tauschen oder funktioniert dann irgendwas nicht richtig?
Ich würde also beispielsweise ändern auf:
ASC_BrightnessSensor: whatever:brightness 90:20
Kannst Du gerne ändern. Aber beachte bitte das der erste Wert für Morgens hoch ist und der zweite für Abends runter.
Bei mir geht gerade die Belüftung nicht mehr.
Erklären kann ich es mir nicht, hab schon alles probiert. Drehgriffkontakt neu im Rolladen device eingetragen, Zeiten neu generiert usw.
ASC und FHEM sind aktuell, letzt update heute gemacht.
Jemand ne Idee?
Hier noch die Liste von einem Rollladen und vom ASC selbst
Internals:
CFGFN /opt/fhem/FHEM/rol-devices.cfg
CUL_868_1_MSGCNT 11
CUL_868_1_RAWMSG A0DE0A410384E76200DB806010000::-74:CUL_868_1
CUL_868_1_RSSI -74
CUL_868_1_TIME 2019-04-29 20:36:12
DEF 384E76
FUUID 5c4308e1-f33f-abd1-c85e-031a231631fa6fa6
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.192250/2019-04-20
HMLAN1_MSGCNT 10
HMLAN1_RAWMSG E384E76,0000,2015AA6E,FF,FFB9,E0A410384E76200DB806010000
HMLAN1_RSSI -71
HMLAN1_TIME 2019-04-29 20:36:12
HMLAN2_MSGCNT 11
HMLAN2_RAWMSG E384E76,0000,BB1E7358,FF,FFAF,E0A410384E76200DB806010000
HMLAN2_RSSI -81
HMLAN2_TIME 2019-04-29 20:36:12
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 43
NAME 1OG.SZ.Rollladen
NOTIFYDEV global
NR 434
NTFY_ORDER 50-1OG.SZ.Rollladen
STATE down
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:E0 - t:10 s:384E76 d:200DB8 06010000
mapleCUN1_1_MSGCNT 11
mapleCUN1_1_RAWMSG A0DE0A410384E76200DB806010000::-55:mapleCUN1_1
mapleCUN1_1_RSSI -55
mapleCUN1_1_TIME 2019-04-29 20:36:12
protLastRcv 2019-04-29 20:36:06
protRcv 9 last_at:2019-04-29 20:36:06
protSnd 11 last_at:2019-04-29 20:36:12
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:2 min:-73 max:-57 avg:-65 lst:-73
rssi_at_CUL_868_1 cnt:11 min:-74 max:-65.5 avg:-69.36 lst:-74
rssi_at_HMLAN1 cnt:10 min:-71 max:-47 avg:-57.4 lst:-71
rssi_at_HMLAN2 cnt:11 min:-92 max:-80 avg:-83.36 lst:-81
rssi_at_mapleCUN1_1 cnt:11 min:-56 max:-53 avg:-54.31 lst:-55
READINGS:
2019-04-29 20:36:06 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-04-29 20:38:05 ASC_Time_DriveDown 30.04.2019 - 19:30
2019-04-29 20:38:05 ASC_Time_DriveUp 30.04.2019 - 08:00
2019-04-29 20:35:49 CommandAccepted yes
2019-02-17 15:11:28 D-firmware 2.11
2019-02-17 15:11:28 D-serialNr MEQ0035812
2019-02-17 15:16:18 PairedTo 0x200DB8
2018-04-10 08:52:15 R-driveDown 20 s
2018-04-10 08:52:15 R-driveTurn 0.5 s
2018-04-10 08:52:15 R-driveUp 20 s
2019-02-17 15:14:29 R-pairCentral 0x200DB8
2018-04-10 08:52:15 R-powerUpAction off
2018-04-10 08:52:15 R-sign off
2019-02-17 15:16:18 RegL_00. 00:00 02:01 0A:20 0B:0D 0C:B8 15:FF 18:00
2019-02-17 15:16:19 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:C8 0D:00 0E:C8 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:06
2019-04-29 20:38:02 associatedWith Rollladen.ASC
2019-04-29 20:36:06 deviceMsg off (to homematic.vccu)
2019-04-29 20:36:06 level 0
2019-04-29 20:36:06 motor stop:off
2019-04-29 20:36:06 pct 0
2019-02-17 14:56:46 powerOn 2019-02-17 14:56:46
2019-04-29 20:36:06 recentStateType info
2019-04-29 20:36:06 state off
2019-04-29 20:36:06 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 224
cSnd 11200DB8384E7602013C,11200DB8384E760201000000
dlvlCmd ++A011200DB8384E760201000000
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +384E76,00,02,00
nextSend 1556562972.34211
rxt 0
vccu homematic.vccu
p:
384E76
00
02
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo E0
io:
CUL_868_1:
-74
-74
HMLAN1:
-69
-69
HMLAN2:
-81
-81
mapleCUN1_1:
-55
-55
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL_868_1
flg A
ts 1556562972.24247
ack:
HASH(0x5582b45a5d48)
E08002200DB8384E7600
rssi:
HMLAN1:
avg -65
cnt 2
lst -73
max -57
min -73
at_CUL_868_1:
avg -69.3636363636363
cnt 11
lst -74
max -65.5
min -74
at_HMLAN1:
avg -57.4
cnt 10
lst -71
max -47
min -71
at_HMLAN2:
avg -83.3636363636364
cnt 11
lst -81
max -80
min -92
at_mapleCUN1_1:
avg -54.3181818181818
cnt 11
lst -55
max -53
min -56
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 19:00
ASC_Time_Down_Late 19:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec 1OG.SZ.FENSTER
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp homematic.vccu:HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
event-on-change-reading .*
eventMap on:up off:down
expert 2_full
firmware 2.11
genericDeviceType blind
group Rollladen
homebridgeMapping PositionState=motor,value=/^up:/INCREASING;/^down/:DECREASING;/.*/:STOPPED
On=state,valueOn=/on|dim/,valueOff=off
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room 2.00_1OG,2.02_SZ,9.72_Rolladen,9.81_Homekit
serialNr MEQ0035812
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd up:down:stop:pct:statusRequest:toggle
Internals:
CFGFN /opt/fhem/FHEM/rol-devices.cfg
FUUID 5c4308e1-f33f-abd1-96a3-717898424d700407
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.2-s19284/2019-04-28 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollladen.ASC
NOTIFYDEV 1OG.KUE.FENSTER,1OG.KUE.Rollladen,1OG.KZ.FENSTER,1OG.KZ.Rollladen,1OG.SZ.FENSTER,1OG.SZ.Rollladen,Rollladen.ASC,Wetter.Twilight,global
NR 381
NTFY_ORDER 51-Rollladen.ASC
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.2
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-04-29 20:33:29 1OG.KUE.Rollladen_PosValue 0
2019-04-29 20:33:05 1OG.KUE.Rollladen_lastPosValue 100
2019-04-29 20:38:05 1OG.KUE.Rollladen_nextAstroTimeEvent 30.04.2019 - 06:14
2019-04-29 18:23:24 1OG.KZ.Rollladen_PosValue 0
2019-04-29 19:30:02 1OG.KZ.Rollladen_lastPosValue 0
2019-04-29 20:38:05 1OG.KZ.Rollladen_nextAstroTimeEvent 30.04.2019 - 08:00
2019-04-29 20:36:06 1OG.SZ.Rollladen_PosValue 0
2019-04-29 19:30:02 1OG.SZ.Rollladen_lastPosValue 100
2019-04-29 20:38:05 1OG.SZ.Rollladen_nextAstroTimeEvent 30.04.2019 - 08:00
2018-11-23 07:52:43 2OG.AZ.Rollladen_lastPosValue 0
2018-11-23 07:52:43 2OG.TV.Rollladen_lastPosValue 0
2019-01-30 08:17:32 2OG.Whz.Rollladen.AZ_lastPosValue
2019-01-30 08:45:57 2OG.Whz.Rollladen.TV_lastPosValue
2018-12-23 12:22:23 hardLockOut off
2018-11-21 10:57:59 partyMode off
2019-04-29 20:38:02 room_2.00_1OG_2.02_SZ_9.72_Rolladen_9.81_Homekit 1OG.SZ.Rollladen
2019-04-29 20:38:02 room_2.00_1OG_2.03_KZ_9.72_Rolladen_9.81_Homekit 1OG.KZ.Rollladen
2019-04-29 20:38:02 room_2.00_1OG_2.04_Kue_9.72_Rolladen_9.81_Homekit 1OG.KUE.Rollladen
2018-11-21 10:57:59 selfDefense off
2019-04-29 20:38:05 state created new drive timer
2018-11-26 07:53:12 sunriseTimeWeHoliday on
2019-04-29 20:38:02 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
1OG.KUE.Rollladen
1OG.KZ.Rollladen
1OG.SZ.Rollladen
monitoredDevs:
1OG.KUE.FENSTER:
1OG.KUE.Rollladen ASC_WindowRec
1OG.KZ.FENSTER:
1OG.KZ.Rollladen ASC_WindowRec
1OG.SZ.FENSTER:
1OG.SZ.Rollladen ASC_WindowRec
Wetter.Twilight:
Rollladen.ASC ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_freezeTemp 3
ASC_twilightDevice Wetter.Twilight
DbLogExclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night
icon fts_shutter_automatic
room 9.72_Rolladen
webCmd scanForShutters
[quote author=no_Legend link=topic=99980.msg934880#msg934880 date=1556563760]
Bei mir geht gerade die Belüftung nicht mehr.
Erklären kann ich es mir nicht, hab schon alles probiert. Drehgriffkontakt neu im Rolladen device eingetragen, Zeiten neu generiert usw.
ASC und FHEM sind aktuell, letzt update heute gemacht.
Jemand ne Idee?
Hier noch die Liste von einem Rollladen und vom ASC selbst
Hier das selbe
Hab es gerade mit der 0.6.2 bei mir getestet. hier geht es.
Was sagt das log bei verbose 4
Da kommt nichts:
2019.04.29 21:10:35 4: AutoShuttersControl (ASControl) - Devname: global Name: ASControl Notify: $VAR1 = [
'ATTR ASControl verbose 5'
];
2019.04.29 21:10:40 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Wz_Li_tilt SID: 158d00022bd6e2 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:10:40 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Wz_Li_tilt SID: 158d00022bd6e2 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:10:46 3: MiGateway_Kueche: DEV_Read> Name: XMI_158d0002b84b38 SID: 158d0002b84b38 Type: sensor_motion.aq2 Illuminance: 35
2019.04.29 21:10:46 3: MiGateway_Kueche: DEV_Read> Name: XMI_158d0002b84b38 SID: 158d0002b84b38 Type: sensor_motion.aq2 Illuminance: 35
2019.04.29 21:10:46 3: MiGateway_Kueche: DEV_Read> Name: XMI_158d0002b84b38 SID: 158d0002b84b38 Type: sensor_motion.aq2 Status: motion
2019.04.29 21:10:46 3: MiGateway_Kueche: DEV_Read> Name: XMI_158d0002b84b38 SID: 158d0002b84b38 Type: sensor_motion.aq2 Status: motion
2019.04.29 21:10:51 3: MiGateway_Kueche: DEV_Timeout> SID: 158d0002b84b38 Type: sensor_motion.aq2 Status: off
2019.04.29 21:10:53 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: open
2019.04.29 21:10:53 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: open
2019.04.29 21:10:53 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:10:53 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:10:53 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:10:53 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:10:54 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: open
2019.04.29 21:10:54 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: open
2019.04.29 21:10:57 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:10:58 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:10:58 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: open
2019.04.29 21:10:58 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: open
2019.04.29 21:10:58 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:10:58 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:10:58 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:10:58 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:13:10 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: XMI_158d0002750803 SID: 158d0002750803 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:13:10 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: XMI_158d0002750803 SID: 158d0002750803 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:14:32 4: AutoShuttersControl (ASControl) - Devname: global Name: ASControl Notify: $VAR1 = [
'ATTR ASControl verbose 4'
];
2019.04.29 21:14:48 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_tilt SID: 158d0001e46303 Type: sensor_magnet.aq2 Status: open
2019.04.29 21:14:48 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_tilt SID: 158d0001e46303 Type: sensor_magnet.aq2 Status: open
2019.04.29 21:14:50 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_tilt SID: 158d0001e46303 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:14:50 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_tilt SID: 158d0001e46303 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
Rollladen:Internals:
DEF dacfd218 6
FUUID 5c44a1c8-f33f-06ea-53ec-a977fa9577dbecda
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 1
NAME Rollladen_Bu
NR 207
STATE 0
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 1
ZWDongle_0_RAWMSG 000400060a32022144000000360000aa00
ZWDongle_0_TIME 2019-04-29 20:51:33
ZWaveSubDevice no
homeId dacfd218
isWakeUp
nodeIdHex 06
READINGS:
2019-04-29 20:28:19 ASC_ShuttersLastDrive night close
2019-04-29 20:30:46 ASC_Time_DriveDown 30.04.2019 - 20:28
2019-04-29 20:30:46 ASC_Time_DriveUp 30.04.2019 - 06:00
2019-04-29 20:30:46 ASC_Time_PrivacyDriveUp 30.04.2019 - 20:24
2019-04-28 18:45:31 assocGroup_1 Max 16 Nodes ZWDongle_0
2019-04-28 18:45:31 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2019-04-28 18:45:31 assocGroup_3 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2019-04-28 18:45:31 assocGroups 3
2019-04-29 20:30:42 associatedWith ASControl
2019-04-28 18:46:50 configEnergyReports 10
2019-04-28 18:46:50 configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
2019-04-28 18:46:50 configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
2019-04-28 18:46:56 configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
2019-04-28 18:46:56 configMotorOperationDetection 10
2019-04-28 18:46:56 configMotorOperationTime 240
2019-04-28 18:46:56 configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
2019-04-28 18:46:56 configPowerReports 10
2019-04-28 18:47:01 configReportsType BlindPositionReportsSentToThe1
2019-04-28 18:47:02 configResponseToFloodingAlarm NoReaction
2019-04-28 18:47:02 configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
2019-04-28 18:47:02 configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
2019-04-28 18:47:02 configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
2019-04-28 18:47:02 configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
2019-04-28 18:47:02 configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
2019-04-28 18:47:03 configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
2019-04-28 18:47:03 configSetLamellasBackToPrevious13 1LamellasReturnToPreviouslySet1
2019-04-28 18:47:03 configSwitchType ToggleSwitches
2019-04-29 20:51:33 energy 0.54 kWh
2019-04-28 18:45:40 mcaGroups 2
2019-04-28 18:45:40 mca_1 Max 7 Nodes ZWDongle_0
2019-04-28 18:45:40 mca_2 Max 7
2019-04-28 18:45:47 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
2019-04-28 18:45:47 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
2019-04-28 18:45:47 modelId 010f-0302-1000
2019-04-29 20:28:28 position 0
2019-04-29 20:28:28 power 0.0 W
2019-04-29 20:28:19 state dim 0
2019-04-29 01:32:04 status closed
2019-04-29 20:28:19 timeToAck 0.111
2019-04-29 20:28:19 transmit OK
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_DriveUpMaxDuration 25
ASC_Open_Pos 99
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 240
ASC_PrivacyDown_Pos 40
ASC_Time_Down_Early 18:55
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 6:00
ASC_Time_Up_Late 9:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 24
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 15
ASC_WindowRec alle_FK_Bu
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev ZWDongle_0
alias Rollladen_Büro
classes MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
devStateIcon (9[7-9])|(9[7-9]):fts_window_2w (9[0-6]|8[7-9])|(9[0-6]|8[7-9]):fts_shutter_10@red (8[0-6])|(8[0-6]):fts_shutter_20@red (7[3-9])|(7[3-9]):fts_shutter_30@red (6[5-9]|7[0-2])|(6[5-9]|7[0-2]):fts_shutter_40@red (5[6-9]|6[0-4])|(5[6-9]|6[0-4]):fts_shutter_50@red (4[5-9]|5[0-5])|(4[5-9]|5[0-5]):fts_shutter_60@red (3[5-9]|4[0-4])|(3[5-9]|4[0-4]):fts_shutter_70@red (2[1-9]|3[0-4])|(2[1-9]|3[0-4]):fts_shutter_80@red ([6-9]|1[0-9]|20)|([6-9]|1[0-9]|20):fts_shutter_90@orange ([0-5])|([0-5]):fts_shutter_100
eventMap /on:öffnen/off:schließen/dim 20:Lüften/
genericDeviceType blind
homebridgeMapping clear
CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=99
TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=99,minStep=1
0258a1bf-6b32-470d-aa92-ba340eee4441=ASC_Time_DriveUp,name=⬆+Auf,format=STRING
7a95059c-f154-463f-95ee-527dbd123e8b=ASC_Time_DriveDown,name=⬇+Ab,format=STRING
icon fts_shutter
neighborListPos 81,7
room Büro,Homekit,Rollladen/Jalousien,Z-Wave
siriName Rollladen
stateFormat position
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,24,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
vclasses ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
webCmd dim:stop:öffnen:schließen:Lüften
ASControll:Internals:
FUUID 5cc5b0e1-f33f-06ea-b8a6-d6a7802b343317e2
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.2-s19284/2019-04-28 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASControl
NOTIFYDEV global,ASControl,Rollladen_Bad,Rollladen_Bu,Rollladen_Flur
NR 251
NTFY_ORDER 51-ASControl
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.2
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-04-29 20:28:28 Rollladen_Bad_PosValue 0
2019-04-29 20:28:19 Rollladen_Bad_lastPosValue 40
2019-04-29 20:30:45 Rollladen_Bad_nextAstroTimeEvent 30.04.2019 - 06:10
2019-04-29 20:28:28 Rollladen_Bu_PosValue 0
2019-04-29 20:28:19 Rollladen_Bu_lastPosValue 40
2019-04-29 20:30:46 Rollladen_Bu_nextAstroTimeEvent 30.04.2019 - 06:00
2019-04-29 20:29:03 Rollladen_Flur_PosValue 0
2019-04-29 20:28:19 Rollladen_Flur_lastPosValue 99
2019-04-29 20:30:46 Rollladen_Flur_nextAstroTimeEvent 30.04.2019 - 06:00
2019-04-28 18:44:36 hardLockOut off
2019-04-28 18:44:36 partyMode off
2019-04-29 20:30:42 room_Badezimmer_Homekit_Rollladen/Jalousien_Z-Wave Rollladen_Bad
2019-04-29 20:30:42 room_Buero_Homekit_Rollladen/Jalousien_Z-Wave Rollladen_Bu
2019-04-29 20:30:42 room_Flur_Homekit_Rollladen/Jalousien_Z-Wave Rollladen_Flur
2019-04-28 18:44:36 selfDefense off
2019-04-29 20:30:46 state created new drive timer
2019-04-28 18:44:36 sunriseTimeWeHoliday off
2019-04-29 20:30:42 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollladen_Bad
Rollladen_Bu
Rollladen_Flur
monitoredDevs:
Rollladen_Bad:
Rollladen_Bu:
Rollladen_Flur:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_twilightDevice TWILIGHT
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rollladen/Jalousien
verbose 4
Zitat von: CoolTux am 29 April 2019, 21:07:38
Hab es gerade mit der 0.6.2 bei mir getestet. hier geht es.
Was sagt das log bei verbose 4
DU meinst hoffentlich auch ASC das verbose 4.
Lustigerweise hat es nun auf 2 Rollladen funktioniert, den dritten im Bunde kann ich nicht testen.
Da hier der Junior schon schläft.
Dss Verbose 4 ist gemacht worden wo beide gehen.
Kann es sein, dass hier der Timeout von ASC zuschlägt?
Ich habe was gelesen von 1200 Sekunden
ASC_BlockingTime_afterManual
1200
deleteattr
ASC_BlockingTime_beforDayOpen
3600
deleteattr
ASC_BlockingTime_beforNightClose
3600
];
'RAWMSG: E66A031,0000,BB435E3E,FF,FFAC,20A41066A031200DB806010000'
'RSSI: -84',
2019.04.29 21:16:31 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -84'
'RAWMSG: E66A031,0000,203A9530,FF,FFAC,20A41066A031200DB806010000',
2019.04.29 21:16:31 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -82.5'
'RAWMSG: A0D20A41066A031200DB806010000::-82.5:mapleCUN1_1',
2019.04.29 21:16:31 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'1OG.KUE.Rollladen_PosValue: 0'
2019.04.29 21:16:31 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: Rollladen.ASC Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RAWMSG: A0D20A41066A031200DB806010000::-87:CUL_868_1'
'RSSI: -87',
'state: off',
'pct: 0',
'motor: stop:down',
'level: 0',
'deviceMsg: down (to homematic.vccu)',
2019.04.29 21:16:31 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -93.5'
'RAWMSG: A0C5FA241267BBD200DB881D000::-93.5:mapleCUN1_1',
2019.04.29 21:16:23 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RAWMSG: E267BBD,0000,203A752E,FF,FFA2,5FA241267BBD200DB881D000'
'RSSI: -94',
2019.04.29 21:16:23 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -100'
'RAWMSG: E267BBD,0000,BB433E3C,FF,FF9C,5FA241267BBD200DB881D000',
2019.04.29 21:16:23 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -101'
'RAWMSG: A0C5FA241267BBD200DB881D000::-101:CUL_868_1',
'contact: closed (to homematic.vccu)',
'battery: low',
2019.04.29 21:16:23 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
2019.04.29 21:16:23 3: 1OG.KUE.FENSTER: Batteriewarnung battery: low
];
'RAWMSG: R6A86D811,0001,203A74D8,FF,FFB2,1F800266A031200DB80101282051'
'RSSI: -78',
2019.04.29 21:16:23 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RAWMSG: E66A031,0000,BB433DE1,FF,FFA0,1F800266A031200DB80101282051'
'RSSI: -96',
2019.04.29 21:16:23 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -84.5'
'RAWMSG: A0E1F800266A031200DB80101282051::-84.5:CUL_868_1',
2019.04.29 21:16:23 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -88'
'RAWMSG: A0E1F800266A031200DB80101282051::-88:mapleCUN1_1',
'state: 20',
'motor: down:20',
'level: 20',
2019.04.29 21:16:22 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RAWMSG: A0C5EA041267BBD58827901D000::-97.5:CUL_868_1'
'RSSI: -97.5',
2019.04.29 21:16:22 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RAWMSG: E267BBD,0000,203A7433,FF,FFA3,5EA041267BBD58827901D000'
'RSSI: -93',
2019.04.29 21:16:22 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RAWMSG: E267BBD,0000,BB433D41,FF,FF9C,5EA041267BBD58827901D000'
'RSSI: -100',
2019.04.29 21:16:22 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -94'
'RAWMSG: A0C5EA041267BBD58827901D000::-94:mapleCUN1_1',
'contact: closed (to 1OG.HZ.KUE.Thermostat)',
2019.04.29 21:16:22 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -91'
'RAWMSG: E267BBD,0000,203A7333,FF,FFA5,5DB441267BBD56828301D000',
2019.04.29 21:16:22 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -100'
'RAWMSG: E267BBD,0000,BB433C42,FF,FF9C,5DB441267BBD56828301D000',
2019.04.29 21:16:22 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -95'
'RAWMSG: A0C5DB441267BBD56828301D000::-95:mapleCUN1_1',
2019.04.29 21:16:22 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
2019.04.29 21:16:22 3: CUL_HM set 1OG.KUE.Rollladen pct 0
];
'state: set_0'
2019.04.29 21:16:22 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'level: set_0'
2019.04.29 21:16:22 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'state: window night closed'
2019.04.29 21:16:22 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: Rollladen.ASC Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'ASC_ShuttersLastDrive: window night closed'
2019.04.29 21:16:22 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -100.5'
'RAWMSG: A0C5DB441267BBD56828301D000::-100.5:CUL_868_1',
'trigger_cnt: 208',
'state: closed',
'contact: closed (to 1OG.HZ.KUE)',
2019.04.29 21:16:22 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
2019.04.29 21:16:22 3: CUL_HM set 1OG.KUE.Dunstabzug_Sw off
];
'RSSI: -83'
'RAWMSG: E66A031,0000,BB432BBA,FF,FFAD,1EA41066A031200DB806012800',
2019.04.29 21:16:18 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RAWMSG: E66A031,0000,203A62AB,FF,FFAE,1EA41066A031200DB806012800'
'RSSI: -82',
2019.04.29 21:16:18 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RAWMSG: A0D1EA41066A031200DB806012800::-82.5:mapleCUN1_1'
'RSSI: -82.5',
2019.04.29 21:16:18 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'1OG.KUE.Rollladen_PosValue: 20'
2019.04.29 21:16:18 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: Rollladen.ASC Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RAWMSG: A0D1EA41066A031200DB806012800::-85:CUL_868_1'
'RSSI: -85',
'state: 20',
'pct: 20',
'motor: stop:20',
'level: 20',
'deviceMsg: 20 (to homematic.vccu)',
2019.04.29 21:16:18 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RAWMSG: E66A031,0000,BB43138F,FF,FFAD,1D800266A031200DB80101001051'
'RSSI: -83',
2019.04.29 21:16:12 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -99'
'RAWMSG: E267BBD,0000,BB431342,FF,FF9D,5CA241267BBD200DB801CF64',
2019.04.29 21:16:12 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RAWMSG: R6A86ACFB,0001,203A4A85,FF,FFAF,1D800266A031200DB80101001051'
'RSSI: -81',
2019.04.29 21:16:12 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -78'
'RAWMSG: E267BBD,0000,203A4A34,FF,FFB2,5CA241267BBD200DB801CF64',
2019.04.29 21:16:12 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -87'
'RAWMSG: A0E1D800266A031200DB80101001051::-87:CUL_868_1',
2019.04.29 21:16:12 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RAWMSG: A0E1D800266A031200DB80101001051::-80.5:mapleCUN1_1'
'RSSI: -80.5',
'state: off',
'motor: up:down',
'level: 0',
2019.04.29 21:16:12 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RAWMSG: A0C5CA241267BBD200DB801CF64::-88.5:mapleCUN1_1'
'RSSI: -88.5',
'contact: tilted (to homematic.vccu)',
'battery: ok',
2019.04.29 21:16:12 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -99'
'RAWMSG: E267BBD,0000,BB431248,FF,FF9D,5BA041267BBD58827981CF64',
'contact: tilted (to 1OG.HZ.KUE.Thermostat)',
'battery: low',
2019.04.29 21:16:11 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
2019.04.29 21:16:11 3: 1OG.KUE.FENSTER: Batteriewarnung battery: low
];
'RAWMSG: E267BBD,0000,BB431149,FF,FF9D,5AB441267BBD56828301CF64'
'RSSI: -99',
2019.04.29 21:16:11 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -78'
'RAWMSG: E267BBD,0000,203A483B,FF,FFB2,5AB441267BBD56828301CF64',
2019.04.29 21:16:11 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
2019.04.29 21:16:11 3: CUL_HM set 1OG.KUE.Rollladen pct 20
];
'state: set_20'
2019.04.29 21:16:11 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'level: set_20'
2019.04.29 21:16:11 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'state: ventilate - window open'
2019.04.29 21:16:11 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: Rollladen.ASC Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'ASC_ShuttersLastDrive: ventilate - window open'
2019.04.29 21:16:11 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -87.5'
'RAWMSG: A0C5AB441267BBD56828301CF64::-87.5:mapleCUN1_1',
'trigger_cnt: 207',
'state: tilted',
'contact: tilted (to 1OG.HZ.KUE)',
2019.04.29 21:16:11 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.KUE.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
2019.04.29 21:16:11 3: CUL_HM set 1OG.KUE.Dunstabzug_Sw on
];
'RSSI: -55'
'RAWMSG: A0DE2A410384E76200DB806012800::-55:mapleCUN1_1',
2019.04.29 21:15:51 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RAWMSG: E384E76,0000,BB42C313,FF,FFB0,E2A410384E76200DB806012800'
'RSSI: -80',
2019.04.29 21:15:51 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -62'
'RAWMSG: E384E76,0000,2039FA04,FF,FFC2,E2A410384E76200DB806012800',
2019.04.29 21:15:51 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'1OG.SZ.Rollladen_PosValue: 20'
2019.04.29 21:15:51 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: Rollladen.ASC Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -71.5'
'RAWMSG: A0DE2A410384E76200DB806012800::-71.5:CUL_868_1',
'state: 20',
'pct: 20',
'motor: stop:20',
'level: 20',
'deviceMsg: 20 (to homematic.vccu)',
2019.04.29 21:15:51 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -67'
'RAWMSG: E2BD8EB,0000,2039DFBB,FF,FFBD,9FA2412BD8EB200DB8014C64',
2019.04.29 21:15:44 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -74.5'
'RAWMSG: A0C9FA2412BD8EB200DB8014C64::-74.5:mapleCUN1_1',
2019.04.29 21:15:44 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RAWMSG: A0C9FA2412BD8EB200DB8014C64::-91.5:CUL_868_1'
'RSSI: -91.5',
'contact: tilted (to homematic.vccu)',
2019.04.29 21:15:44 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RAWMSG: E384E76,0000,BB42A893,FF,FFAF,E18002384E76200DB8010100103F'
'RSSI: -81',
2019.04.29 21:15:44 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RAWMSG: R6A8642CB,0001,2039DF8A,FF,FFCF,E18002384E76200DB8010100103F'
'RSSI: -49',
2019.04.29 21:15:44 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RAWMSG: A0EE18002384E76200DB8010100103F::-57.5:mapleCUN1_1'
'RSSI: -57.5',
2019.04.29 21:15:44 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -75.5'
'RAWMSG: A0EE18002384E76200DB8010100103F::-75.5:CUL_868_1',
'state: off',
'motor: up:down',
'level: 0',
2019.04.29 21:15:44 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -75'
'RAWMSG: A0C9EB4412BD8EB255761014C64::-75:mapleCUN1_1',
2019.04.29 21:15:44 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RAWMSG: E2BD8EB,0000,2039DEB9,FF,FFBD,9EB4412BD8EB255761014C64'
'RSSI: -67',
2019.04.29 21:15:44 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
2019.04.29 21:15:44 3: CUL_HM set 1OG.SZ.Rollladen pct 20
];
'state: set_20'
2019.04.29 21:15:44 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'level: set_20'
2019.04.29 21:15:44 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'state: ventilate - window open'
2019.04.29 21:15:44 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: Rollladen.ASC Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'ASC_ShuttersLastDrive: ventilate - window open'
2019.04.29 21:15:44 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.Rollladen Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RAWMSG: A0C9EB4412BD8EB255761014C64::-93.5:CUL_868_1'
'RSSI: -93.5',
'trigger_cnt: 76',
'state: tilted',
'contact: tilted (to 1OG.HZ.SZ)',
2019.04.29 21:15:44 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -74'
'RAWMSG: E2BD8EB,0000,2039B2CD,FF,FFB6,9DA2412BD8EB200DB8014B00',
2019.04.29 21:15:33 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -76.5'
'RAWMSG: A0C9DA2412BD8EB200DB8014B00::-76.5:mapleCUN1_1',
2019.04.29 21:15:33 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -84.5'
'RAWMSG: A0C9DA2412BD8EB200DB8014B00::-84.5:CUL_868_1',
'contact: closed (to homematic.vccu)',
2019.04.29 21:15:33 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RAWMSG: E2BD8EB,0000,2039B1CB,FF,FFB6,9CB4412BD8EB255761014B00'
'RSSI: -74',
2019.04.29 21:15:33 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -76.5'
'RAWMSG: A0C9CB4412BD8EB255761014B00::-76.5:mapleCUN1_1',
2019.04.29 21:15:33 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'RSSI: -84.5'
'RAWMSG: A0C9CB4412BD8EB255761014B00::-84.5:CUL_868_1',
'trigger_cnt: 75',
'state: closed',
'contact: closed (to 1OG.HZ.SZ)',
2019.04.29 21:15:33 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: 1OG.SZ.FENSTER Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'SAVE'
2019.04.29 21:15:13 4: AutoShuttersControl (Rollladen.ASC) - Devname: global Name: Rollladen.ASC Notify: $VAR1 = [
];
'ATTR Rollladen.ASC verbose 4'
Zitat von: Typ1er am 29 April 2019, 21:17:54
Da kommt nichts:
2019.04.29 21:10:35 4: AutoShuttersControl (ASControl) - Devname: global Name: ASControl Notify: $VAR1 = [
'ATTR ASControl verbose 5'
];
2019.04.29 21:10:40 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Wz_Li_tilt SID: 158d00022bd6e2 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:10:40 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Wz_Li_tilt SID: 158d00022bd6e2 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:10:46 3: MiGateway_Kueche: DEV_Read> Name: XMI_158d0002b84b38 SID: 158d0002b84b38 Type: sensor_motion.aq2 Illuminance: 35
2019.04.29 21:10:46 3: MiGateway_Kueche: DEV_Read> Name: XMI_158d0002b84b38 SID: 158d0002b84b38 Type: sensor_motion.aq2 Illuminance: 35
2019.04.29 21:10:46 3: MiGateway_Kueche: DEV_Read> Name: XMI_158d0002b84b38 SID: 158d0002b84b38 Type: sensor_motion.aq2 Status: motion
2019.04.29 21:10:46 3: MiGateway_Kueche: DEV_Read> Name: XMI_158d0002b84b38 SID: 158d0002b84b38 Type: sensor_motion.aq2 Status: motion
2019.04.29 21:10:51 3: MiGateway_Kueche: DEV_Timeout> SID: 158d0002b84b38 Type: sensor_motion.aq2 Status: off
2019.04.29 21:10:53 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: open
2019.04.29 21:10:53 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: open
2019.04.29 21:10:53 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:10:53 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:10:53 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:10:53 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:10:54 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: open
2019.04.29 21:10:54 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: open
2019.04.29 21:10:57 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:10:58 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:10:58 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: open
2019.04.29 21:10:58 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: open
2019.04.29 21:10:58 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:10:58 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:10:58 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:10:58 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_open SID: 158d00022bd719 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:13:10 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: XMI_158d0002750803 SID: 158d0002750803 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:13:10 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: XMI_158d0002750803 SID: 158d0002750803 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:14:32 4: AutoShuttersControl (ASControl) - Devname: global Name: ASControl Notify: $VAR1 = [
'ATTR ASControl verbose 4'
];
2019.04.29 21:14:48 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_tilt SID: 158d0001e46303 Type: sensor_magnet.aq2 Status: open
2019.04.29 21:14:48 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_tilt SID: 158d0001e46303 Type: sensor_magnet.aq2 Status: open
2019.04.29 21:14:50 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_tilt SID: 158d0001e46303 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2019.04.29 21:14:50 3: MiGateway_Flur: DEV_Read> Name: Kontakt_Bu_Li_tilt SID: 158d0001e46303 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
Rollladen:Internals:
DEF dacfd218 6
FUUID 5c44a1c8-f33f-06ea-53ec-a977fa9577dbecda
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 1
NAME Rollladen_Bu
NR 207
STATE 0
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 1
ZWDongle_0_RAWMSG 000400060a32022144000000360000aa00
ZWDongle_0_TIME 2019-04-29 20:51:33
ZWaveSubDevice no
homeId dacfd218
isWakeUp
nodeIdHex 06
READINGS:
2019-04-29 20:28:19 ASC_ShuttersLastDrive night close
2019-04-29 20:30:46 ASC_Time_DriveDown 30.04.2019 - 20:28
2019-04-29 20:30:46 ASC_Time_DriveUp 30.04.2019 - 06:00
2019-04-29 20:30:46 ASC_Time_PrivacyDriveUp 30.04.2019 - 20:24
2019-04-28 18:45:31 assocGroup_1 Max 16 Nodes ZWDongle_0
2019-04-28 18:45:31 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2019-04-28 18:45:31 assocGroup_3 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2019-04-28 18:45:31 assocGroups 3
2019-04-29 20:30:42 associatedWith ASControl
2019-04-28 18:46:50 configEnergyReports 10
2019-04-28 18:46:50 configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
2019-04-28 18:46:50 configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
2019-04-28 18:46:56 configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
2019-04-28 18:46:56 configMotorOperationDetection 10
2019-04-28 18:46:56 configMotorOperationTime 240
2019-04-28 18:46:56 configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
2019-04-28 18:46:56 configPowerReports 10
2019-04-28 18:47:01 configReportsType BlindPositionReportsSentToThe1
2019-04-28 18:47:02 configResponseToFloodingAlarm NoReaction
2019-04-28 18:47:02 configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
2019-04-28 18:47:02 configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
2019-04-28 18:47:02 configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
2019-04-28 18:47:02 configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
2019-04-28 18:47:02 configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
2019-04-28 18:47:03 configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
2019-04-28 18:47:03 configSetLamellasBackToPrevious13 1LamellasReturnToPreviouslySet1
2019-04-28 18:47:03 configSwitchType ToggleSwitches
2019-04-29 20:51:33 energy 0.54 kWh
2019-04-28 18:45:40 mcaGroups 2
2019-04-28 18:45:40 mca_1 Max 7 Nodes ZWDongle_0
2019-04-28 18:45:40 mca_2 Max 7
2019-04-28 18:45:47 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
2019-04-28 18:45:47 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
2019-04-28 18:45:47 modelId 010f-0302-1000
2019-04-29 20:28:28 position 0
2019-04-29 20:28:28 power 0.0 W
2019-04-29 20:28:19 state dim 0
2019-04-29 01:32:04 status closed
2019-04-29 20:28:19 timeToAck 0.111
2019-04-29 20:28:19 transmit OK
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_DriveUpMaxDuration 25
ASC_Open_Pos 99
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 240
ASC_PrivacyDown_Pos 40
ASC_Time_Down_Early 18:55
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 6:00
ASC_Time_Up_Late 9:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 24
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 15
ASC_WindowRec alle_FK_Bu
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev ZWDongle_0
alias Rollladen_Büro
classes MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
devStateIcon (9[7-9])|(9[7-9]):fts_window_2w (9[0-6]|8[7-9])|(9[0-6]|8[7-9]):fts_shutter_10@red (8[0-6])|(8[0-6]):fts_shutter_20@red (7[3-9])|(7[3-9]):fts_shutter_30@red (6[5-9]|7[0-2])|(6[5-9]|7[0-2]):fts_shutter_40@red (5[6-9]|6[0-4])|(5[6-9]|6[0-4]):fts_shutter_50@red (4[5-9]|5[0-5])|(4[5-9]|5[0-5]):fts_shutter_60@red (3[5-9]|4[0-4])|(3[5-9]|4[0-4]):fts_shutter_70@red (2[1-9]|3[0-4])|(2[1-9]|3[0-4]):fts_shutter_80@red ([6-9]|1[0-9]|20)|([6-9]|1[0-9]|20):fts_shutter_90@orange ([0-5])|([0-5]):fts_shutter_100
eventMap /on:öffnen/off:schließen/dim 20:Lüften/
genericDeviceType blind
homebridgeMapping clear
CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=99
TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=99,minStep=1
0258a1bf-6b32-470d-aa92-ba340eee4441=ASC_Time_DriveUp,name=⬆+Auf,format=STRING
7a95059c-f154-463f-95ee-527dbd123e8b=ASC_Time_DriveDown,name=⬇+Ab,format=STRING
icon fts_shutter
neighborListPos 81,7
room Büro,Homekit,Rollladen/Jalousien,Z-Wave
siriName Rollladen
stateFormat position
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,24,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
vclasses ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
webCmd dim:stop:öffnen:schließen:Lüften
ASControll:Internals:
FUUID 5cc5b0e1-f33f-06ea-b8a6-d6a7802b343317e2
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.2-s19284/2019-04-28 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASControl
NOTIFYDEV global,ASControl,Rollladen_Bad,Rollladen_Bu,Rollladen_Flur
NR 251
NTFY_ORDER 51-ASControl
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.2
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-04-29 20:28:28 Rollladen_Bad_PosValue 0
2019-04-29 20:28:19 Rollladen_Bad_lastPosValue 40
2019-04-29 20:30:45 Rollladen_Bad_nextAstroTimeEvent 30.04.2019 - 06:10
2019-04-29 20:28:28 Rollladen_Bu_PosValue 0
2019-04-29 20:28:19 Rollladen_Bu_lastPosValue 40
2019-04-29 20:30:46 Rollladen_Bu_nextAstroTimeEvent 30.04.2019 - 06:00
2019-04-29 20:29:03 Rollladen_Flur_PosValue 0
2019-04-29 20:28:19 Rollladen_Flur_lastPosValue 99
2019-04-29 20:30:46 Rollladen_Flur_nextAstroTimeEvent 30.04.2019 - 06:00
2019-04-28 18:44:36 hardLockOut off
2019-04-28 18:44:36 partyMode off
2019-04-29 20:30:42 room_Badezimmer_Homekit_Rollladen/Jalousien_Z-Wave Rollladen_Bad
2019-04-29 20:30:42 room_Buero_Homekit_Rollladen/Jalousien_Z-Wave Rollladen_Bu
2019-04-29 20:30:42 room_Flur_Homekit_Rollladen/Jalousien_Z-Wave Rollladen_Flur
2019-04-28 18:44:36 selfDefense off
2019-04-29 20:30:46 state created new drive timer
2019-04-28 18:44:36 sunriseTimeWeHoliday off
2019-04-29 20:30:42 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollladen_Bad
Rollladen_Bu
Rollladen_Flur
monitoredDevs:
Rollladen_Bad:
Rollladen_Bu:
Rollladen_Flur:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_twilightDevice TWILIGHT
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rollladen/Jalousien
verbose 4
Bei Dir fehlt in der NOTIFYDEV dar Fensterkontakt alle_FK_Bu.
Stelle das Attribut expert im ASC auf 1 und mache dann ein set createNewNotifyDev
Zitat von: no_Legend am 29 April 2019, 20:49:20
Bei mir geht gerade die Belüftung nicht mehr.
Erklären kann ich es mir nicht, hab schon alles probiert. Drehgriffkontakt neu im Rolladen device eingetragen, Zeiten neu generiert usw.
ASC und FHEM sind aktuell, letzt update heute gemacht.
Jemand ne Idee?
Hier noch die Liste von einem Rollladen und vom ASC selbst
Bei mir funktionieren die Drehgriife (aktuell noch dummys) auch nicht mehr. Hab auch schon alles versucht.
2019.04.29 21:27:26 4: AutoShuttersControl (myAutoShuttersControl) - Devname: dummy_sz_tuergriff Name: myAutoShuttersControl Notify: $VAR1 = [
'state: open',
'lastState: closed'
];
Rührt sich leider nix.
Hier noch das List des Rollladen:
Internals:
CODE 40545B
DEF 40545B
FUUID 5c4f6ab9-f33f-f4d6-a0fb-53be9f2e91dc8534
IODev Rademacher
LASTInputDev Rademacher
MODEL RolloTron Standard
MSGCNT 3
NAME sz_RollladenTuer
NR 43
Rademacher_MSGCNT 3
Rademacher_RAWMSG 0FFF0F210C08AD0000001F1A12000140545BFFFFFF01
Rademacher_TIME 2019-04-29 20:35:31
STATE 26
SUBTYPE RolloTron Standard
TYPE DUOFERN
READINGS:
2019-04-29 20:35:20 ASC_ShuttersLastDrive privacy position
2019-04-29 21:10:03 ASC_Time_DriveDown 30.04.2019 - 21:05
2019-04-29 21:10:03 ASC_Time_DriveUp 30.04.2019 - 04:38
2019-04-29 21:10:03 ASC_Time_PrivacyDriveUp 30.04.2019 - 20:35
2019-04-29 21:10:00 associatedWith myAutoShuttersControl
2019-04-29 20:35:31 dawnAutomatic on
2019-04-29 20:35:31 duskAutomatic on
2019-04-29 20:35:31 manualMode off
2019-04-29 20:35:31 moving stop
2019-04-29 20:35:31 position 26
2019-04-29 20:35:31 state 26
2019-04-29 20:35:31 sunAutomatic on
2019-04-29 20:35:31 sunMode off
2019-04-29 20:35:31 sunPosition 31
2019-04-29 20:35:31 timeAutomatic off
2019-04-29 20:35:31 ventilatingMode on
2019-04-29 20:35:31 ventilatingPosition 45
2019-04-29 20:35:31 version 1.2
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 79
ASC_BrightnessSensor sz_RollladenFenster:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 45
ASC_ComfortOpen_Pos 0
ASC_LockOut soft
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1800
ASC_PrivacyDown_Pos 26
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 90
ASC_Shading_Min_Elevation 1
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 0
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 31
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 10000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 12000
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Up_Early 04:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 10:30
ASC_Ventilate_Pos 45
ASC_WindowRec dummy_sz_tuergriff
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev Rademacher
alexaName SchlafzimmerTür
alexaRoom Schlafzimmer
alias Rollladen Schlafzimmer Tür
comment ASC_Closed_Pos 79
genericDeviceType blind
group RollladenSchlafzimmer
positionInverse 0
room DUOFERN,Schlafzimmer,Wohnung
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
VG
Tom
Zitat von: CoolTux am 29 April 2019, 21:31:14
Bei Dir fehlt in der NOTIFYDEV dar Fensterkontakt alle_FK_Bu.
Stelle das Attribut expert im ASC auf 1 und mache dann ein set createNewNotifyDev
Das war es, geht wieder 👍
Also der Helligkeitssensor bringt schon einige Zeit den Wert 0.
Der Befehl { FHEM::AutoShuttersControl::IsDay('WzRolladenGarten') }
Spuckt 1 aus
Aber mit der neuen Version scheint die Helligkeitssteuerung gar nicht mehr zu gehen. Die Rolläden sind alle noch oben und heute morgen sind sie auch nicht hoch gefahren. Sie fahren nun nur noch nach Zeit so wie es aussieht.
Zitat von: TommyER am 29 April 2019, 21:33:43
Bei mir funktionieren die Drehgriife (aktuell noch dummys) auch nicht mehr. Hab auch schon alles versucht.
2019.04.29 21:27:26 4: AutoShuttersControl (myAutoShuttersControl) - Devname: dummy_sz_tuergriff Name: myAutoShuttersControl Notify: $VAR1 = [
'state: open',
'lastState: closed'
];
Rührt sich leider nix.
Hier noch das List des Rollladen:
Internals:
CODE 40545B
DEF 40545B
FUUID 5c4f6ab9-f33f-f4d6-a0fb-53be9f2e91dc8534
IODev Rademacher
LASTInputDev Rademacher
MODEL RolloTron Standard
MSGCNT 3
NAME sz_RollladenTuer
NR 43
Rademacher_MSGCNT 3
Rademacher_RAWMSG 0FFF0F210C08AD0000001F1A12000140545BFFFFFF01
Rademacher_TIME 2019-04-29 20:35:31
STATE 26
SUBTYPE RolloTron Standard
TYPE DUOFERN
READINGS:
2019-04-29 20:35:20 ASC_ShuttersLastDrive privacy position
2019-04-29 21:10:03 ASC_Time_DriveDown 30.04.2019 - 21:05
2019-04-29 21:10:03 ASC_Time_DriveUp 30.04.2019 - 04:38
2019-04-29 21:10:03 ASC_Time_PrivacyDriveUp 30.04.2019 - 20:35
2019-04-29 21:10:00 associatedWith myAutoShuttersControl
2019-04-29 20:35:31 dawnAutomatic on
2019-04-29 20:35:31 duskAutomatic on
2019-04-29 20:35:31 manualMode off
2019-04-29 20:35:31 moving stop
2019-04-29 20:35:31 position 26
2019-04-29 20:35:31 state 26
2019-04-29 20:35:31 sunAutomatic on
2019-04-29 20:35:31 sunMode off
2019-04-29 20:35:31 sunPosition 31
2019-04-29 20:35:31 timeAutomatic off
2019-04-29 20:35:31 ventilatingMode on
2019-04-29 20:35:31 ventilatingPosition 45
2019-04-29 20:35:31 version 1.2
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 79
ASC_BrightnessSensor sz_RollladenFenster:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 45
ASC_ComfortOpen_Pos 0
ASC_LockOut soft
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1800
ASC_PrivacyDown_Pos 26
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 90
ASC_Shading_Min_Elevation 1
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 0
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 31
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 10000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 12000
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Up_Early 04:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 10:30
ASC_Ventilate_Pos 45
ASC_WindowRec dummy_sz_tuergriff
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev Rademacher
alexaName SchlafzimmerTür
alexaRoom Schlafzimmer
alias Rollladen Schlafzimmer Tür
comment ASC_Closed_Pos 79
genericDeviceType blind
group RollladenSchlafzimmer
positionInverse 0
room DUOFERN,Schlafzimmer,Wohnung
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
VG
Tom
Das kann nicht gehen. Die müssen unterschiedlich sein.
ASC_Ventilate_Pos 45
ASC_Closed_Pos 45
Zitat von: Dersch am 29 April 2019, 21:40:02
Also der Helligkeitssensor bringt schon einige Zeit den Wert 0.
Der Befehl { FHEM::AutoShuttersControl::IsDay('WzRolladenGarten') }
Spuckt 1 aus
Aber mit der neuen Version scheint die Helligkeitssteuerung gar nicht mehr zu gehen. Die Rolläden sind alle noch oben und heute morgen sind sie auch nicht hoch gefahren. Sie fahren nun nur noch nach Zeit so wie es aussieht.
Dann bitte list vom ASC Device und einem exemplarischen Rollladen bitte.
Rollo:
Internals:
DEF 35F00A
FUUID 5c432072-f33f-c2c3-9bdf-20833d06665ac2cb
HMUSB_MSGCNT 3
HMUSB_RAWMSG E35F00A,0000,2FEF786A,FF,FFBA,6DA41035F00A2864FE0601C8004D
HMUSB_RSSI -70
HMUSB_TIME 2019-04-29 21:43:19
IODev HMUSB
LASTInputDev HMUSB
MSGCNT 3
NAME WzRolladenGarten
NOTIFYDEV global
NR 53
NTFY_ORDER 50-WzRolladenGarten
STATE up
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:6D - t:10 s:35F00A d:2864FE 0601C8004D
protLastRcv 2019-04-29 21:43:19
protRcv 2 last_at:2019-04-29 21:43:19
protSnd 3 last_at:2019-04-29 21:43:19
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:2 min:-78 max:-77 avg:-77.5 lst:-77
rssi_at_HMUSB cnt:3 min:-71 max:-70 avg:-70.33 lst:-70
READINGS:
2019-04-29 07:55:33 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-04-29 21:42:57 ASC_Time_DriveDown 29.04.2019 - 22:30
2019-04-29 21:42:57 ASC_Time_DriveUp 30.04.2019 - 08:00
2019-04-29 07:54:35 CommandAccepted yes
2018-03-19 15:40:23 D-firmware 2.8
2018-03-19 15:40:23 D-serialNr MEQ0651786
2018-03-19 15:42:48 PairedTo 0x2864FE
2018-03-19 15:42:49 R-driveDown 30 s
2018-03-19 15:42:49 R-driveTurn 0.5 s
2018-03-19 15:42:49 R-driveUp 50 s
2018-03-19 15:42:48 R-pairCentral 0x2864FE
2018-03-19 15:42:49 R-sign off
2018-03-19 15:42:48 RegL_00. 02:01 0A:28 0B:64 0C:FE 15:FF 18:00 00:00
2018-03-19 15:42:49 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:2C 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2019-04-29 21:42:53 associatedWith myASControl
2019-04-29 21:43:19 deviceMsg on (to CCU)
2019-04-29 21:43:19 level 100
2019-04-29 21:43:19 motor stop:on
2019-04-29 21:43:19 pct 100
2019-04-29 21:43:19 recentStateType info
2019-04-29 21:43:19 state on
2019-04-29 21:43:19 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 109
cSnd ,012864FE35F00A010E
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +35F00A,00,00,00
nextSend 1556566999.42866
prefIO
rxt 0
vccu CCU
p:
35F00A
00
00
00
mRssi:
mNo 6D
io:
HMLAN1:
HMUSB:
-68
-68
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUSB
flg A
ts 1556566999.10486
ack:
HASH(0x562889eac780)
6D80022864FE35F00A00
rssi:
HMLAN1:
avg -77.5
cnt 2
lst -77
max -77
min -78
at_HMUSB:
avg -70.3333333333333
cnt 3
lst -70
max -70
min -71
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor TeHelligkeit:luminosity -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down brightness
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 07:10
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec none
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev HMLAN1
IOgrp CCU
autoReadReg 4_reqStatus
cmdIcon up:rc_UP stop:rc_STOP down:rc_DOWN
devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@grey 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
eventMap on:up off:down
expert 2_full
firmware 2.8
group Rolläden
icon fts_shutter_updown
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room Wohnzimmer
serialNr MEQ0651786
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 room_map structexclude
webCmd up:stop:down
ASC
Internals:
FUUID 5c432079-f33f-c2c3-4c9d-f93e944883e4b339
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.2-s19284/2019-04-28 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASControl
NOTIFYDEV global,myASControl,AkRolladen,FlurRolladen,GwRolladen,KuRolladenMitte,KuRolladenSpuele,KuRolladenTuer,WzRolladenGarten,WzRolladenLinks,WzRolladenTerrasse,WzRolladenTuer,WzRolladenLinks,FlurRolladen,AkRolladen,AkFensterkontakt,KuRolladenSpuele,KuTerrasseTuer,WzRolladenGarten,TeHelligkeit,WzRolladenTuer,KuRolladenMitte,DSHOME,WzRolladenTerrasse,KuRolladenTuer,DSHOMER,GwRolladen,GwFenster,WzGartenTuer
NR 291
NTFY_ORDER 51-myASControl
STATE window night closed
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.2
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-04-29 21:42:57 AkRolladen_PosValue 100
2019-04-29 08:00:01 AkRolladen_lastPosValue 0
2019-04-29 21:42:57 AkRolladen_nextAstroTimeEvent 29.04.2019 - 22:30
2019-04-29 21:42:59 FlurRolladen_PosValue 100
2019-04-29 08:00:01 FlurRolladen_lastPosValue 0
2019-04-29 21:42:57 FlurRolladen_nextAstroTimeEvent 29.04.2019 - 22:30
2019-04-29 21:44:45 GwRolladen_PosValue 0
2019-04-29 08:00:01 GwRolladen_lastPosValue 0
2019-04-29 21:42:57 GwRolladen_nextAstroTimeEvent 29.04.2019 - 22:30
2019-04-29 21:43:05 KuRolladenMitte_PosValue 100
2019-04-29 08:00:01 KuRolladenMitte_lastPosValue 0
2019-04-29 21:42:57 KuRolladenMitte_nextAstroTimeEvent 29.04.2019 - 22:30
2019-04-29 21:43:06 KuRolladenSpuele_PosValue 100
2019-04-29 08:00:01 KuRolladenSpuele_lastPosValue 0
2019-04-29 21:42:57 KuRolladenSpuele_nextAstroTimeEvent 29.04.2019 - 22:30
2019-04-29 21:43:07 KuRolladenTuer_PosValue 100
2019-04-22 22:30:01 KuRolladenTuer_lastDelayPosValue 30
2019-04-29 08:00:01 KuRolladenTuer_lastPosValue 0
2019-04-29 21:42:57 KuRolladenTuer_nextAstroTimeEvent 29.04.2019 - 22:30
2019-04-29 21:43:19 WzRolladenGarten_PosValue 100
2019-04-29 08:00:01 WzRolladenGarten_lastPosValue 0
2019-04-29 21:42:57 WzRolladenGarten_nextAstroTimeEvent 29.04.2019 - 22:30
2019-04-29 21:43:19 WzRolladenLinks_PosValue 100
2019-04-29 08:00:01 WzRolladenLinks_lastPosValue 0
2019-04-29 21:42:57 WzRolladenLinks_nextAstroTimeEvent 29.04.2019 - 22:30
2019-04-29 21:43:20 WzRolladenTerrasse_PosValue 100
2019-04-29 08:00:01 WzRolladenTerrasse_lastPosValue 0
2019-04-29 21:42:57 WzRolladenTerrasse_nextAstroTimeEvent 29.04.2019 - 22:30
2019-04-29 21:43:21 WzRolladenTuer_PosValue 100
2019-04-11 22:30:01 WzRolladenTuer_lastDelayPosValue 30
2019-04-29 08:00:01 WzRolladenTuer_lastPosValue 0
2019-04-29 21:42:57 WzRolladenTuer_nextAstroTimeEvent 29.04.2019 - 22:30
2019-04-16 22:48:22 hardLockOut on
2018-12-21 14:25:59 partyMode off
2019-04-29 21:42:53 room_Abstellkammer AkRolladen
2019-04-29 21:42:53 room_FlurOG FlurRolladen
2019-04-29 21:42:53 room_GaesteWC GwRolladen
2019-04-29 21:42:53 room_Kueche KuRolladenMitte,KuRolladenSpuele,KuRolladenTuer
2019-04-29 21:42:53 room_Wohnzimmer WzRolladenGarten,WzRolladenLinks,WzRolladenTerrasse,WzRolladenTuer
2018-12-21 17:49:08 selfDefense on
2019-04-29 21:44:26 state window night closed
2018-12-21 17:49:23 sunriseTimeWeHoliday on
2019-04-29 21:42:53 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
AkRolladen
FlurRolladen
GwRolladen
KuRolladenMitte
KuRolladenSpuele
KuRolladenTuer
WzRolladenGarten
WzRolladenLinks
WzRolladenTerrasse
WzRolladenTuer
monitoredDevs:
AkFensterkontakt:
AkRolladen ASC_WindowRec
AkRolladen:
DSHOME:
myASControl ASC_residentsDevice
DSHOMER:
myASControl ASC_residentsDevice
FlurRolladen:
GwFenster:
GwRolladen ASC_WindowRec
GwRolladen:
KuRolladenMitte:
KuRolladenSpuele:
KuRolladenTuer:
KuTerrasseTuer:
KuRolladenTuer ASC_WindowRec
TeHelligkeit:
AkRolladen ASC_Brightness_Sensor
FlurRolladen ASC_Brightness_Sensor
GwRolladen ASC_Brightness_Sensor
KuRolladenMitte ASC_Brightness_Sensor
KuRolladenSpuele ASC_Brightness_Sensor
KuRolladenTuer ASC_Brightness_Sensor
WzRolladenGarten ASC_Brightness_Sensor
WzRolladenLinks ASC_Brightness_Sensor
WzRolladenTerrasse ASC_Brightness_Sensor
WzRolladenTuer ASC_Brightness_Sensor
WzGartenTuer:
WzRolladenTuer ASC_WindowRec
WzRolladenGarten:
WzRolladenLinks:
WzRolladenTerrasse:
WzRolladenTuer:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 2:20
ASC_freezeTemp 3
ASC_residentsDev DSHOME:state
ASC_shuttersDriveOffset 10
ASC_tempSensor TeTempFeuchte:temperature
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night
icon fts_shutter_automatic
room Zentral
verbose 0
Was mir auffällt ist das attr ASC_BrightnessSensor TeHelligkeit:luminosity -1:-1
Das ist wohl beim Update kaputt gegangen?
Das ASC_BrightnessSensor TeHelligkeit:luminosity -1:-1 kannst Du kürzen auf ASC_BrightnessSensor TeHelligkeit:luminosity da Du global ASC_brightnessDriveUpDown 2:20 gesetzt hast.
Kannst aber auch andere Werte vergeben ASC_BrightnessSensor TeHelligkeit:luminosity 3:30 dann wird das globale damit überschrieben.
Das -1:-1 ist also nur ein Dummy und verhindert das Fahren nach dem Sensor wenn es gesetzt ist?
Zitat von: CoolTux am 29 April 2019, 21:40:32
Das kann nicht gehen. Die müssen unterschiedlich sein.
ASC_Ventilate_Pos 45
ASC_Closed_Pos 45
Ging aber bisher. Hab nix geändert.
Habe jetzt mal auf ASC_Ventilate_Pos auf 25 geändert. Bringt auch nix.
Sollte der Rollladen eigentlich nicht auf open_pos fahren wenn der Griff auf open steht und ASC_LockOut auf soft steht?
Zitat von: CoolTux am 29 April 2019, 21:52:52
Das ASC_BrightnessSensor TeHelligkeit:luminosity -1:-1 kannst Du kürzen auf ASC_BrightnessSensor TeHelligkeit:luminosity da Du global ASC_brightnessDriveUpDown 2:20 gesetzt hast.
Kannst aber auch andere Werte vergeben ASC_BrightnessSensor TeHelligkeit:luminosity 3:30 dann wird das globale damit überschrieben.
Komisch ist aber das dieser Rollo (und ein anderer) um 21:44 gefahren sind. Das ist zwar anhand des Brightnesswertes auch viel zu spät aber verstehe nicht warum der unten ist:
Internals:
DEF 57512D
FUUID 5c432079-f33f-c2c3-48d8-499f85b95aad8a78
HMLAN1_MSGCNT 3
HMLAN1_RAWMSG E57512D,0000,2E83999E,FF,FF9F,3EA41057512D2864FE06010000
HMLAN1_RSSI -97
HMLAN1_TIME 2019-04-29 21:44:45
HMUSB_MSGCNT 3
HMUSB_RAWMSG E57512D,0000,2FF0C91C,FF,FFC8,3EA41057512D2864FE06010000
HMUSB_RSSI -56
HMUSB_TIME 2019-04-29 21:44:45
IODev HMUSB
LASTInputDev HMUSB
MSGCNT 6
NAME GwRolladen
NOTIFYDEV global
NR 247
NTFY_ORDER 50-GwRolladen
STATE down
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:3E - t:10 s:57512D d:2864FE 06010000
protLastRcv 2019-04-29 21:44:45
protRcv 3 last_at:2019-04-29 21:44:45
protSnd 4 last_at:2019-04-29 21:44:45
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:1 min:-103 max:-103 avg:-103 lst:-103
rssi_HMUSB cnt:1 min:-64 max:-64 avg:-64 lst:-64
rssi_at_HMLAN1 cnt:3 min:-103 max:-97 avg:-101 lst:-97
rssi_at_HMUSB cnt:3 min:-61 max:-56 avg:-58.33 lst:-56
READINGS:
2019-04-29 21:44:26 ASC_ShuttersLastDrive window night closed
2019-04-29 21:42:57 ASC_Time_DriveDown 29.04.2019 - 22:30
2019-04-29 21:42:57 ASC_Time_DriveUp 30.04.2019 - 08:00
2019-04-29 21:44:26 CommandAccepted yes
2018-04-29 17:15:47 D-firmware 2.11
2018-04-29 17:15:47 D-serialNr OEQ0257973
2019-01-26 09:31:31 PairedTo 0x2864FE
2018-04-29 17:27:53 R-driveDown 15.3 s
2018-04-29 17:15:53 R-driveTurn 0.5 s
2018-04-29 17:27:07 R-driveUp 15.6 s
2018-04-29 17:15:52 R-pairCentral 0x2864FE
2018-04-29 17:15:53 R-sign off
2019-01-26 09:31:31 RegL_00. 00:00 02:01 0A:28 0B:64 0C:FE 15:FF 18:00
2019-01-26 09:31:32 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:99 0D:00 0E:9C 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-04-29 21:42:53 associatedWith myASControl
2019-04-29 21:44:45 deviceMsg off (to CCU)
2019-04-29 21:44:45 level 0
2019-04-29 21:44:45 motor stop:off
2019-04-29 21:44:45 pct 0
2018-04-30 10:40:42 powerOn 2018-04-30 10:40:42
2019-04-29 21:44:45 recentStateType info
2019-04-29 21:44:45 state off
2019-04-29 21:44:45 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 62
cSnd 012864FE57512D010E,112864FE57512D020100
dlvlCmd ++A0112864FE57512D020100
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +57512D,00,00,00
nextSend 1556567085.63033
prefIO
rxt 0
vccu CCU
p:
57512D
00
00
00
mRssi:
mNo 3E
io:
HMLAN1:
-97
-97
HMUSB:
-50
-50
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1556567085.4988
ack:
HASH(0x56288d6148a0)
3E80022864FE57512D00
rssi:
HMLAN1:
avg -103
cnt 1
lst -103
max -103
min -103
HMUSB:
avg -64
cnt 1
lst -64
max -64
min -64
at_HMLAN1:
avg -101
cnt 3
lst -97
max -97
min -103
at_HMUSB:
avg -58.3333333333333
cnt 3
lst -56
max -56
min -61
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor TeHelligkeit:luminosity -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down brightness
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 07:10
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec GwFenster
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev HMUSB
IOgrp CCU
autoReadReg 4_reqStatus
cmdIcon up:rc_UP stop:rc_STOP down:rc_DOWN
devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@grey 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
eventMap on:up off:down
expert 2_raw
firmware 2.11
group Rolläden
icon fts_shutter_updown
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room GästeWC
serialNr OEQ0257973
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd up:stop:down
Denn TeHelligkeit ist seit kurz nach 9 auf 0
2019-04-29_21:01:31 TeHelligkeit luminosity: 0.3
2019-04-29_21:02:32 TeHelligkeit Ok
2019-04-29_21:02:32 TeHelligkeit luminosity: 0.2
2019-04-29_21:03:33 TeHelligkeit Ok
2019-04-29_21:03:33 TeHelligkeit luminosity: 0.2
2019-04-29_21:04:33 TeHelligkeit Ok
2019-04-29_21:04:33 TeHelligkeit luminosity: 0.1
2019-04-29_21:05:34 TeHelligkeit Ok
2019-04-29_21:05:34 TeHelligkeit luminosity: 0.1
2019-04-29_21:06:35 TeHelligkeit Ok
2019-04-29_21:06:35 TeHelligkeit luminosity: 0.1
2019-04-29_21:07:36 TeHelligkeit Ok
2019-04-29_21:07:36 TeHelligkeit luminosity: 0.1
2019-04-29_21:08:36 TeHelligkeit Ok
2019-04-29_21:08:36 TeHelligkeit luminosity: 0
Ein:
{ FHEM::AutoShuttersControl::IsDay('WzRolladenGarten') } spuckt auch 0 aus
Ich denke ich weiß wieso.
Ich hatte in dieser Version glaube die RegEx noch nicht auf Kommastellen ( englisch punkt ) erweitert gehabt. Mach mal morgen Update und teste noch mal.
Zitat von: TommyER am 29 April 2019, 21:59:48
Ging aber bisher. Hab nix geändert.
Habe jetzt mal auf ASC_Ventilate_Pos auf 25 geändert. Bringt auch nix.
Sollte der Rollladen eigentlich nicht auf open_pos fahren wenn der Griff auf open steht und ASC_LockOut auf soft steht?
Das hat mit LockOut nichts zu tun.
Bei einem threestate sollte er bei open auf Ventilate fahren oder wenn Compfort im ASC gesetzt ist auf Compfort.
Das meine ich ja, sorry. Die steht ja bei mir auch auf 0 damit er komplett hoch fährt.
Tut er aber nicht.
Schließen aber schon wenn er oben ist!
Und wenn du da zum testen mal 1 oder 2 statt 0 für Compfort ein gibst?
Geht denn ein kippen?
Mit 1 geht das Öffnen und auch das Kippen.
Ist halt nicht ganz offen. Aber es funktioniert!
Teste das gleich auch nochmal an meiner anderen Tür.
Update: Geht auch an der anderen Tür. Bei 1 öffnet er wenn ich auf open stelle.
Hallo,
seit dem Update auf die Version 0.6 fährt der Rollladen der Terrassentür runter wenn ich sie nach "night close" schließe.
Das war vorher nicht so.
Ist das ein Fehler im Modul oder kann ich das irgendwo deaktivieren?
FUUID 5c44bfeb-f33f-cd72-1055-2797a4efb9031418
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.2-s19284/2019-04-28 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollladensteuerung
NOTIFYDEV global,Rollladensteuerung,Ro_Erkerfenster,Ro_Terrassenfenster,Ro_Terrassentuer,Bewohner,Astro,Fenster_Erker,Terrassentuer,BM_Hof
NR 234
NTFY_ORDER 51-Rollladensteuerung
STATE window night closed
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.2
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-04-29 20:33:07 Ro_Erkerfenster_lastPosValue 100
2019-04-29 20:33:07 Ro_Erkerfenster_nextAstroTimeEvent 30.04.2019 - 08:30
2019-04-29 20:33:32 Ro_Terrassenfenster_PosValue 0
2019-04-29 20:33:07 Ro_Terrassenfenster_lastPosValue 100
2019-04-29 20:33:07 Ro_Terrassenfenster_nextAstroTimeEvent 30.04.2019 - 08:30
2019-04-29 21:45:48 Ro_Terrassentuer_PosValue 0
2019-01-01 08:30:02 Ro_Terrassentuer_lastDelayPosValue 100
2019-04-29 08:30:02 Ro_Terrassentuer_lastPosValue 100
2019-04-29 20:33:07 Ro_Terrassentuer_nextAstroTimeEvent 30.04.2019 - 08:30
2019-02-10 20:32:26 hardLockOut on
2019-01-01 10:41:58 partyMode off
2019-04-29 08:15:06 room_ASC_CUL_HM_Wohnzimmer Ro_Erkerfenster,Ro_Terrassenfenster,Ro_Terrassentuer
2018-11-17 17:51:18 selfDefense on
2019-04-29 21:45:22 state window night closed
2018-12-30 22:59:08 sunriseTimeWeHoliday on
2019-04-29 08:15:06 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Ro_Erkerfenster
Ro_Terrassenfenster
Ro_Terrassentuer
monitoredDevs:
Astro:
Rollladensteuerung ASC_twilightDevice
BM_Hof:
Ro_Erkerfenster ASC_BrightnessSensor
Ro_Terrassenfenster ASC_BrightnessSensor
Ro_Terrassentuer ASC_BrightnessSensor
Bewohner:
Rollladensteuerung ASC_residentsDev
Fenster_Erker:
Ro_Erkerfenster ASC_WindowRec
Ro_Erkerfenster:
Ro_Terrassenfenster:
Ro_Terrassentuer:
Terrassentuer:
Ro_Terrassentuer ASC_WindowRec
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_autoShuttersControlShading off
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_residentsDev Bewohner:state
ASC_shuttersDriveOffset 50
ASC_tempSensor Buderus:/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
ASC_twilightDevice Astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense inactive:status_open day.open:scene_day night.*:scene_night delayed.*:scene_night
group Rolllaeden
icon shutter_halfopen
room ASC,Wohnzimmer
sortby 5
verbose 1
webCmd Party:partyMode
CUL_0_MSGCNT 2
CUL_0_RAWMSG A0D78A4102E09A0246BDF06010000::-55:CUL_0
CUL_0_RSSI -55
CUL_0_TIME 2019-04-29 21:45:48
DEF 2E09A0
FUUID 5c44bfe0-f33f-cd72-6424-3ca05eb04264ff8b
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.192250/2019-04-20
HMLAN1_MSGCNT 2
HMLAN1_RAWMSG E2E09A0,0000,056A34D6,FF,FFC6,78A4102E09A0246BDF06010000
HMLAN1_RSSI -58
HMLAN1_TIME 2019-04-29 21:45:48
IODev CUL_0
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 4
NAME Ro_Terrassentuer
NOTIFYDEV global
NR 89
NTFY_ORDER 50-Ro_Terrassentuer
STATE ab
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:78 - t:10 s:2E09A0 d:246BDF 06010000
protLastRcv 2019-04-29 21:45:48
protRcv 2 last_at:2019-04-29 21:45:48
protSnd 2 last_at:2019-04-29 21:45:48
protState CMDs_done
rssi_CUL_0 cnt:1 min:-66 max:-66 avg:-66 lst:-66
rssi_at_CUL_0 cnt:2 min:-63 max:-55 avg:-59 lst:-55
rssi_at_HMLAN1 cnt:2 min:-65 max:-58 avg:-61.5 lst:-58
READINGS:
2019-04-29 21:45:22 ASC_ShuttersLastDrive window night closed
2019-04-29 20:33:07 ASC_Time_DriveDown 30.04.2019 - 20:33
2019-04-29 20:33:07 ASC_Time_DriveUp 30.04.2019 - 08:30
2019-04-29 21:45:23 CommandAccepted yes
2019-02-11 17:26:41 D-firmware 2.3
2019-02-11 17:26:41 D-serialNr LEQ0766225
2019-02-11 17:18:33 PairedTo 0x246BDF
2018-06-12 18:55:22 R-driveDown 21 s
2018-06-12 18:55:22 R-driveTurn 0.5 s
2018-06-12 18:55:22 R-driveUp 22 s
2018-06-12 18:55:21 R-pairCentral 0x246BDF
2018-06-12 18:55:22 R-sign off
2019-02-11 17:18:33 RegL_00. 00:00 02:01 0A:24 0B:6B 0C:DF 15:FF 18:00
2019-02-11 17:18:34 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:D2 0D:00 0E:DC 0F:05 10:00 30:06 57:24
2019-04-29 08:15:06 associatedWith Rollladensteuerung
2019-04-29 21:45:48 deviceMsg off (to VCCU)
2019-02-14 05:43:42 inhibit set_off
2019-04-29 21:45:48 level 0
2019-04-29 21:45:48 motor stop:off
2019-04-29 21:45:48 pct 0
2019-03-21 21:48:26 powerOn 2019-03-21 21:48:25
2019-04-29 21:45:48 recentStateType info
2019-04-29 21:45:48 state off
2019-04-29 21:45:48 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 120
cSnd ,11246BDF2E09A0020100
dlvlCmd ++A011246BDF2E09A0020100
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +2E09A0,00,01,00
nextSend 1556567148.29205
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
2E09A0
00
01
00
mRssi:
mNo 78
io:
CUL_0:
-49
-49
HMLAN1:
-58
-58
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL_0
flg A
ts 1556567148.19285
ack:
HASH(0x561a8eab5858)
788002246BDF2E09A000
rssi:
CUL_0:
avg -66
cnt 1
lst -66
max -66
min -66
at_CUL_0:
avg -59
cnt 2
lst -55
max -55
min -63
at_HMLAN1:
avg -61.5
cnt 2
lst -58
max -58
min -65
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor BM_Hof:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut soft
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down absent
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left 0
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 90
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode absent
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 200
ASC_Shading_StateChange_Sunny 250
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 06:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec Terrassentuer
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU
alexaName Rollladen Tür
alexaRoom Wohnzimmer
alias Rollladen Tuer
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon ab:shutter_closed auf:shutter_open ^(7[0-9]|8[0-9]|9[0-9])$:shutter_3 ^(5[0-9]|6[0-9])$:shutter_4 ^(3[0-9]|4[0-9])$:shutter_5 ^(1[0-9]|2[0-9])$:shutter_6
eventMap on:auf off:ab
expert 2_full
firmware 2.3
genericDeviceType blind
group Rolllaeden
icon shutter_halfopen
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room ASC,CUL_HM,Wohnzimmer
serialNr LEQ0766225
sortby 1
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
webCmd auf:ab:stop:100:80:60:40:20:0
Danke und VG Dieter
Hallo Dieter,
Das ist eher eine Fehlerbereinigung. Denn das Rolllo soll sich ja schließen. Er konnte es ja nicht bei Sonnenuntergangszeit tun da die Tür noch auf war, das holt er nach schließen nun nach.
Nein, das ist falsch. Der Rolladen soll nur bei Abwesenheit automatisch Schließen.
Die Tür ist zum Zeitpunkt der automatischen Fahrt zu und der Laden fährt nicht. Stimmt auch soweit.
Wenn ich jetzt die Tür öffne und wieder schließe, fährt er runter.
Oh, sorry. Das ist das in der Tat ein Fehler. Schaue ich mir nachher gleich mal an.
Danke Dir.
Wofür? Ich habe dir zu danken. ;)
Na für's melden.
Habe gerade mal von unterwegs auf den Code geschaut. Der Teil zum Prüfen ist in der Tat raus geflogen. Wieso weiß ich auch.
Ich muss und werde ihn an anderer Stelle wieder einbauen im korrekt auf Tag und Nacht reagieren zu können.
Grüße
Hallo zusammen,
bei mir wurde gerade ein manuell herunter gefahrener Rollladen durch die Beschattungsfunktion wieder hochgefahren (es ist zu kalt zum Beschatten, aber die Sonne blendet und da habe ich manuell gefahren, der Rollladen sollte natürlich so stehen bleiben). Das ist sicher nicht so gewollt? (ASC Version 0.6.3) Mir ist noch aufgefallen, das die manuell eingestellte Position gleich der ASC_Shading_Pos war - vielleicht liegt es daran. Das teste ich gleich.
Zitat von: dk3572 am 30 April 2019, 07:17:47
Nein, das ist falsch. Der Rolladen soll nur bei Abwesenheit automatisch Schließen.
Die Tür ist zum Zeitpunkt der automatischen Fahrt zu und der Laden fährt nicht. Stimmt auch soweit.
Wenn ich jetzt die Tür öffne und wieder schließe, fährt er runter.
Ist gefixt, Morgen Früh bitte ein Update machen!
Zitat von: diki am 30 April 2019, 09:18:49
Hallo zusammen,
bei mir wurde gerade ein manuell herunter gefahrener Rollladen durch die Beschattungsfunktion wieder hochgefahren (es ist zu kalt zum Beschatten, aber die Sonne blendet und da habe ich manuell gefahren, der Rollladen sollte natürlich so stehen bleiben). Das ist sicher nicht so gewollt? (ASC Version 0.6.3) Mir ist noch aufgefallen, das die manuell eingestellte Position gleich der ASC_Shading_Pos war - vielleicht liegt es daran. Das teste ich gleich.
Ja genau das ist es. Du musst einfach einen Wert drunter oder drüber wählen.
ZitatJa genau das ist es. Du musst einfach einen Wert drunter oder drüber wählen.
Ja, sieht so aus. Danke für das Feedback.
Zitat von: CoolTux am 30 April 2019, 09:59:41
Ist gefixt, Morgen Früh bitte ein Update machen!
Super Arbeit, vielen Dank.
Aber muss es unbedingt Morgen Früh sein?
Ich wollte in den 1. Mai rein feiern ;D
Mahlzeit noch einmal eine Frage zur Verständis. Ich habe meine beiden Rollladen zur Terrasse in der Beschattung, sie sollen aber nur beschatten wenn keiner Zuhause ist das klappt auch soweit. Nun hatte ich erwartet das wenn ich nach Hause kommen die Beschattung für die beiden Fenster beendet wird und sie wieder öffnen. Sie blieben aber unten. Ist das so gewollt oder ein Bug.
Gruß Alex
Zitat von: majestro84 am 30 April 2019, 14:56:24
Mahlzeit noch einmal eine Frage zur Verständis. Ich habe meine beiden Rollladen zur Terrasse in der Beschattung, sie sollen aber nur beschatten wenn keiner Zuhause ist das klappt auch soweit. Nun hatte ich erwartet das wenn ich nach Hause kommen die Beschattung für die beiden Fenster beendet wird und sie wieder öffnen. Sie blieben aber unten. Ist das so gewollt oder ein Bug.
Gruß Alex
Beides. Ich habe einfach daran noch nicht gedacht. Schaue ich mir die Tage an.
Erstmal einen Daumen hoch für das Tool.
Ist es möglich ein Attribut zu integrieren das wenn angenommen ein Dummy geschalten ist den Rollladen zu einer definierten Zeit zu schalten. Hintergrund ist zur Weihnachtszeit bleiben bei mir die Rollläden etwa eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang bis 23 Uhr oben dann fährt er runter wegen der Weihnachtsbeleuchtung ebenso früh von 6:00 Uhr bis 8:30 Uhr. Der Dummy wird bei mir immer nach Totensonntag auf on geschalten und am 15.01. auf off dann geht es mit der normalen Steuerung weiter.
Gruß BlasterX
Zitat von: blasterx am 30 April 2019, 16:22:44
Erstmal einen Daumen hoch für das Tool.
Ist es möglich ein Attribut zu integrieren das wenn angenommen ein Dummy geschalten ist den Rollladen zu einer definierten Zeit zu schalten. Hintergrund ist zur Weihnachtszeit bleiben bei mir die Rollläden etwa eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang bis 23 Uhr oben dann fährt er runter wegen der Weihnachtsbeleuchtung ebenso früh von 6:00 Uhr bis 8:30 Uhr. Der Dummy wird bei mir immer nach Totensonntag auf on geschalten und am 15.01. auf off dann geht es mit der normalen Steuerung weiter.
Gruß BlasterX
Aktuell nicht.
Ich habe da einfach immer für die 2 Monate die schließen Zeit auf time 22:00 Uhr gestellt und lasse in der Zeit Morgens die entsprechenden Rolllos mit wach werden des ersten Bewohners hoch fahren.
Zitat von: CoolTux am 30 April 2019, 15:33:46
Beides. Ich habe einfach daran noch nicht gedacht. Schaue ich mir die Tage an.
Danke
Irgendwo ist auch noch ein Fehler im Aussperrschutz drin:
Internals:
DEF OEQxxxx
FUUID 5c44645f-f33f-8030-bc4a-544dd17be8de1ece
FVERSION 88_HMCCUDEV.pm:v4.3.8-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_Rollo_EG_Wohnzimmer_Tuer_West
NR 166
STATE 25
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr OEQxxxx
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HM-Rollo-EG-Wohnzimmer-Tuer-West
ccutype HM-LC-Bl1PBU-FM
channels 2
firmware 2.11
statevals devstate
READINGS:
2019-04-30 17:50:18 ASC_ShuttersLastDrive shading in
2019-04-30 08:45:01 ASC_Time_DriveDown 30.04.2019 - 22:00
2019-04-30 08:45:01 ASC_Time_DriveUp 1.05.2019 - 08:45
2018-07-03 18:35:15 Ferientag 0
2019-04-29 10:40:09 associatedWith myASControl
2019-04-30 17:50:40 control 25
2019-04-30 17:50:40 direction stop
2019-04-30 17:50:40 hmstate locked
2019-04-30 15:02:24 inhibit locked
2019-04-30 17:50:40 level 25
2019-04-30 15:02:24 lock locked
2019-04-30 17:50:40 motor stop
2019-04-30 17:50:40 pct 25
2019-04-30 17:50:40 state 25
2019-04-30 17:50:40 working no
hmccu:
devspec OEQxxxx
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 1
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
OVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OVAL 1
VAL 1
0.STICKY_UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UPDATE_PENDING:
OVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL down
OVAL 2
SVAL stop
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL unlocked
OVAL 0
SVAL locked
VAL 1
1.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL 25
VAL 0.250000
1.WORKING:
OSVAL yes
OVAL 1
SVAL no
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -3
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -5
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1800
ASC_BlockingTime_beforNightClose 1800
ASC_BrightnessSensor HM_Sonne_Aussen_HWR:control 90:20
ASC_ComfortOpen_Pos 100
ASC_Down brightness
ASC_LockOut hard
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 20
ASC_Shading_Angle_Right 25
ASC_Shading_Direction 240
ASC_Shading_Min_Elevation 20
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 108.5
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 25
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 40000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 65000
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 08:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:15
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_WindowRec HM_Tuergriff_EG_Terrassentuer
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev d_ccu
ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
ccureadingname ^(.+\.)?DIRECTION$:+motor
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 1.LEVEL
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/datapoint 1.INHIBIT 0:inhibit off/datapoint 1.INHIBIT 1:inhibit on/
genericDeviceType blind
group Rolladen
room Homematic,Wohnzimmer
statedatapoint 1.LEVEL
stripnumber 1
subType blindActuator
substexcl control|pct
substitute LEVEL!#0-0:none,#100-100:open;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
Internals:
CHANGED
DEF 000xxxx
FUUID 5c446461-f33f-8030-24dc-57534bfb794a5bce
FVERSION 88_HMCCUDEV.pm:v4.3.8-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_Tuergriff_EG_Terrassentuer
NR 296
STATE open
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 000xxxx
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname HM-Tuergriff-EG-Terrassentuer
ccutype HmIP-SRH
channels 2
firmware 1.0.1
statevals devstate
READINGS:
2019-04-30 17:11:38 0.CONFIG_PENDING 0
2019-04-30 17:11:38 0.DUTY_CYCLE 0
2019-04-30 17:11:38 0.ERROR_CODE 0
2019-04-29 10:40:16 0.INSTALL_TEST true
2019-04-30 17:11:38 0.OPERATING_VOLTAGE 1.3
2019-04-30 17:11:38 0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
2019-04-30 17:11:38 0.RSSI_DEVICE -61
2019-04-29 10:40:16 0.RSSI_PEER 0
2019-04-29 10:40:16 0.UPDATE_PENDING false
2019-04-30 17:11:38 1.STATE open
2019-04-30 17:11:38 Activity alive
2019-01-07 13:31:25 Automatik_Rollladen HM_Rollo_EG_Wohnzimmer_Tuer_West
2019-04-30 17:11:38 battery ok
2019-04-30 17:11:38 control open
2019-04-30 17:11:38 hmstate open
2019-04-30 17:11:38 sabotage false
2019-04-30 17:11:38 state open
hmccu:
devspec 000xxxx
dp:
0.CONFIG_PENDING:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.ERROR_CODE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.INSTALL_TEST:
OSVAL true
OVAL true
SVAL true
VAL true
0.LOW_BAT:
OSVAL ok
OVAL 0
SVAL ok
VAL 0
0.OPERATING_VOLTAGE:
OSVAL 1.3
OVAL 1.3
SVAL 1.3
VAL 1.3
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
OSVAL -61
OVAL -61
SVAL -61
VAL -61
0.RSSI_PEER:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.SABOTAGE:
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL 0
0.UNREACH:
OSVAL alive
OVAL 0
SVAL alive
VAL 0
0.UPDATE_PENDING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.STATE:
OSVAL open
OVAL 2
SVAL open
VAL 2
Attributes:
HomeContactType dooroutside
HomeModeAlarmActive armaway|armhome|armnight
IODev d_ccu
alias Terrassentuer
devStateIcon closed:fts_door open:fts_door_open@red tilted:fts_door_tilt@yellow
event-on-change-reading .*
genericDeviceType contact
group Kontaktsensoren
room Homematic
statedatapoint 1.STATE
subType threeStateSensor
substitute STATE!(0|false):closed,(2|true):open,(1|true):tilted;;LOW_BAT!(0|false):ok,(1|true):low
userattr HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeValues HomeContactType:doorinside,dooroutside,doormain,window HomeOpenMaxTrigger HomeOpenDontTriggerModes HomeOpenDontTriggerModesResidents HomeOpenTimeDividers HomeOpenTimes subType
Hat vor der 0.6.x zuverlässig funktioniert, jetzt wird bei geöffnetem Three-State das Lockout hard ignoriert.
Hatte ich getestet die Tage. Ging.
Wird denn generell der Event vom Türkontakt erfasst?
Hatte jemand heute zufällig auch das Problem, dass die Jalousien zum Zeitpunkt ASC_Time_Up_Late hochgefahren sind? Der Brightness-Wert wäre eigentlich schon zum Early-Zeitpunkt richtig gewesen. Dennoch fuhren alle Jalousien zum Late-Zeitpunkt hoch.
Ich meine, dass dieser Fehler erst nach der offiziellen 0.6 aufgetreten ist.
Zitat von: CoolTux am 30 April 2019, 19:11:03
Hatte ich getestet die Tage. Ging.
Wird denn generell der Event vom Türkontakt erfasst?
ja, das sieht gut aus. Auch ASC reagiert drauf. Fährt trotzdem in die Abschattung (inhibit setzt ja leider nur den Schalter selbst außer Betrieb, lässt aber Steuerungskommandos zu).
2019-04-30 20:36:09.381 HMCCUDEV HM_Rollo_EG_Wohnzimmer_Tuer_West inhibit off
2019-04-30 20:36:09.390 HMCCUDEV HM_Tuergriff_EG_Terrassentuer 1.STATE: closed
2019-04-30 20:36:09.390 HMCCUDEV HM_Tuergriff_EG_Terrassentuer control: closed
2019-04-30 20:36:09.390 HMCCUDEV HM_Tuergriff_EG_Terrassentuer closed
2019-04-30 20:36:09.390 HMCCUDEV HM_Tuergriff_EG_Terrassentuer hmstate: closed
2019-04-30 20:36:09.614 HMCCUDEV HM_Rollo_EG_Wohnzimmer_Tuer_West inhibit: unlocked
2019-04-30 20:36:09.614 HMCCUDEV HM_Rollo_EG_Wohnzimmer_Tuer_West lock: unlocked
2019-04-30 20:36:09.614 HMCCUDEV HM_Rollo_EG_Wohnzimmer_Tuer_West hmstate: open
Ja natürlich fährt es in die Abschattung. Das harte sperren ist ja nur für den Taster.
Zitat von: FunkOdyssey am 30 April 2019, 19:58:57
Hatte jemand heute zufällig auch das Problem, dass die Jalousien zum Zeitpunkt ASC_Time_Up_Late hochgefahren sind? Der Brightness-Wert wäre eigentlich schon zum Early-Zeitpunkt richtig gewesen. Dennoch fuhren alle Jalousien zum Late-Zeitpunkt hoch.
Ich meine, dass dieser Fehler erst nach der offiziellen 0.6 aufgetreten ist.
Die einzige Änderung an den Zeiten war hier:
https://github.com/LeonGaultier/fhem-AutoShuttersControl/commit/ee20005806aa3231a3fa49ab3a184d274f311b98
Ich sehe nur keine einzige Änderung bzgl. "ASC_Time_Up_Late".
Keine einzige Jalousie hat im Reading "ASC_Time_DriveUp" den Early-Zeitpunkt stehen. Müsste aber nicht dann bereits die erste Prüfung durchgeführt werden?
Kann es sein, dass in diesem Hinweis im CommandRef-Teil das Attribut noch mehr beschrieben werden muss?:
Zitat"ACHTUNG!!! in Verbindung mit Brightness für ASC_Up muss die Uhrzeit kleiner sein wie die Uhrzeit aus ASC_Time_Up_Late"
Ist damit "ASC_Time_Up_WE_Holiday" gemeint?
Zitat von: CoolTux am 30 April 2019, 20:41:02
Ja natürlich fährt es in die Abschattung. Das harte sperren ist ja nur für den Taster.
Es soll aber ja nicht abgeschattet werden, weil der Drehgriff nicht geschlossen war und somit der Aussperrschutz greifen müsste, wie es halt vor der 0.6.x funktioniert hat.
Der Ausschnitt aus dem Event-Log sollte ja nur zeigen, dass die Events vom Drehgriff generell gesendet, erkannt und von ASC auch verarbeitet werden (inhibit wurde aufgehoben, nach Schließen des Griffs).
Die Frage bleibt, wieso das Rollo automatisch abgeschattet hat, was es nicht hätte tun dürfen :-\
Gemäß commandref, sperrt hard ja Taster und Befehle durch ASC
Stellt man global auf hard, wird bei entsprechender Möglichkeit versucht den Rollladen hardwareseitig zu blockieren. Dann ist [b]auch [/b]ein Fahren über die Taster nicht mehr möglich.
Zitat von: FunkOdyssey am 30 April 2019, 21:03:22
Kann es sein, dass in diesem Hinweis im CommandRef-Teil das Attribut noch mehr beschrieben werden muss?: Ist damit "ASC_Time_Up_WE_Holiday" gemeint?
Ja damit ist ASC_Time_Up_WE_Holiday in Verbindung mit Brightness gemeint.
Zitat von: kjmEjfu am 30 April 2019, 21:18:18
Es soll aber ja nicht abgeschattet werden, weil der Drehgriff nicht geschlossen war und somit der Aussperrschutz greifen müsste, wie es halt vor der 0.6.x funktioniert hat.
Der Ausschnitt aus dem Event-Log sollte ja nur zeigen, dass die Events vom Drehgriff generell gesendet, erkannt und von ASC auch verarbeitet werden (inhibit wurde aufgehoben, nach Schließen des Griffs).
Die Frage bleibt, wieso das Rollo automatisch abgeschattet hat, was es nicht hätte tun dürfen :-\
Gemäß commandref, sperrt hard ja Taster und Befehle durch ASC
Stellt man global auf hard, wird bei entsprechender Möglichkeit versucht den Rollladen hardwareseitig zu blockieren. Dann ist [b]auch [/b]ein Fahren über die Taster nicht mehr möglich.
Ah jetzt verstehe ich. Die Terrassetür war offen und das Rolllo hat sich geschlossen. Stimmt das sollte in der Tat nicht passieren.Habe eben mal geschaut. Für das Beschatten gibt es in der Tat noch keine Beachtung für offene Terrassentüren.
Ich bin es nochmal, heute wieder keine einzige gefahren verbose 4, hatte ich schon wieder rausgenommen, vorher ein paar Room-Bezeichnungen geändert
-Das Reading ,,ASC_Time_PrivacyDriveUp" müsste ja Down heißen es folgt ja auf ,,ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose"
-Das Attribut ASC_Time_Up_Wochenende_Holiday fehlt.
Diese 2 Readings ,,ASC_Time_DriveDown, ASC_Time_DriveUp" zeigen ja momentan nur den Sunrise und Sunset Wert an, kannst du CoolTux die so erweitern das, die beiden Attribute ,,ASC_Drive_Offset und ASC_Drive_OffsetStart" mit einbezogen werden, dann gerne auch mit Sekundenangabe. Dann sieht man die Absoluten Zeiten für Auf- und Abfahrt beginn. In meinem Doif vorher habe die Zeiten absolut ausgerechnet, und ich konnte der Frau die Werte übermitteln. Oder kann ich mir die Irgendwie anders anzeigen/ausrechen lassen?
Zitat von: Typ1er am 01 Mai 2019, 01:21:32
Ich bin es nochmal, heute wieder keine einzige gefahren verbose 4, hatte ich schon wieder rausgenommen, vorher ein paar Room-Bezeichnungen geändert
-Das Reading ,,ASC_Time_PrivacyDriveUp" müsste ja Down heißen es folgt ja auf ,,ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose"
Danke Dir das habe ich gefixt
Zitat von: Typ1er am 01 Mai 2019, 01:21:32
-Das Attribut ASC_Time_Up_Wochenende_Holiday fehlt.
Das ist richtig, das gibt es auch gar nicht. Hat es nie gegeben. Konnte auch im Code oder Commandref sowas nicht finden. Wo hast Du das gelesen?
Zitat von: Typ1er am 01 Mai 2019, 01:21:32
Diese 2 Readings ,,ASC_Time_DriveDown, ASC_Time_DriveUp" zeigen ja momentan nur den Sunrise und Sunset Wert an, kannst du CoolTux die so erweitern das, die beiden Attribute ,,ASC_Drive_Offset und ASC_Drive_OffsetStart" mit einbezogen werden, dann gerne auch mit Sekundenangabe. Dann sieht man die Absoluten Zeiten für Auf- und Abfahrt beginn. In meinem Doif vorher habe die Zeiten absolut ausgerechnet, und ich konnte der Frau die Werte übermitteln. Oder kann ich mir die Irgendwie anders anzeigen/ausrechen lassen?
Die Zeiten für OffSet sollte lediglich ein paar Sekunden betragen. Und in den Rolllos stehen ja auch nur die Stunden und Minuten Werte drin.
Du kannst aber selbst so ein Reading erstellen. Einfach ein notify welches auf die Readings triggert und dann Dein Offset hinzufügen. Wäre aber wie gesagt ungenau da ja nur bis Minute angegeben wird.
Ich bin gerade daran die gemeldeten Bugs zu fixen. Vielen Dank an Euch alle dafür.
Ich habe auch noch das ein oder andere im Nachgang gefunden. So scheint das Shading nicht zu funktionieren an den Rollläden wo man für Sunset Sunrise mit brightness gefahren ist.
Zitat von: CoolTux am 01 Mai 2019, 08:32:07
Das ist richtig, das gibt es auch gar nicht. Hat es nie gegeben. Konnte auch im Code oder Commandref sowas nicht finden. Wo hast Du das gelesen?
Tippfehler die Autokorrektur hat zugeschlagen bei mir.
im ASControl fehlt diese Attribut bei mir: ASC_Time_Up_WE_Holiday
aus der Comandref:
sunriseTimeWeHoliday - on/off - wird das Rollladen Device
Attribut ASC_Time_Up_WE_Holiday beachtet oder nicht
Das Attribut ist auch im Rollladen Device zu finden nicht im ASC Device
Hallo zusammen,
ich habe eine Verständnisfrage:
Wenn im ASC Device
ASC_shuttersDriveOffset = 300
und in den Rollladen Devices
ASC_Drive_Offset = -1
ASC_Drive_OffsetStart = -1
gesetzt ist, dann sollten die Rollläden zufällig zeitversetzt im Zeitraum von 300 Sekunden fahren - fahren aber alle gleichzeitig?
Welche ASC Version?
Wenn 0.6.x dann musst Du auf jeden Fall ASC_Drive_OffsetStart = 1 setzen.
Zitat von: majestro84 am 30 April 2019, 14:56:24
Mahlzeit noch einmal eine Frage zur Verständis. Ich habe meine beiden Rollladen zur Terrasse in der Beschattung, sie sollen aber nur beschatten wenn keiner Zuhause ist das klappt auch soweit. Nun hatte ich erwartet das wenn ich nach Hause kommen die Beschattung für die beiden Fenster beendet wird und sie wieder öffnen. Sie blieben aber unten. Ist das so gewollt oder ein Bug.
Gruß Alex
Habe ich gefixt. Geht nun.
Kann man schon in der aktuellen Developer testen wenn man will.
Ich versuche gerade noch die Markise vor meinem Rollladen mit zu steuern, bin aber nicht sicher, ob das wirklich aktuell funktioniert.
Ich bin unsicher, weil eine Markise eben umgekehrt zu einem Rollladen funktioniert und zudem auch nur für die Beschattung zuständig ist - es braucht also keine morgendliche Fahrt, sondern nur die Abendliche für den Fall, dass die Markise außerhalb der Beschattung tagsüber manuell betätigt wurde. WindProtect ist natürlich zwingend notwendig und dabei muss die Markise natürlich rein und nicht aus gefahren werden. Das kann ich natürlich erreichen, indem ich Closed_Pos und Open_Pos einfach umdrehe. Allerdings kann ich dann den Regenschutz wiederum nicht verwenden, weil dieser die Markise dann raus statt rein fahren würde. Ich dieser Schutz ist neben Wind natürlich unerlässlich für eine Markise. Aber vielleicht geht es wenn ich Closed_Pos und Open_Pos einfach beide auf 0 (=eingefahren) setze? Hm... ???
Hat sich schonmal jemand Gedanken gemacht, wie die richtige Kombination von Werten hier aussieht?
Was ich bisher habe:
1. ASC = 1 --> reell an der Markise bedeutet 0 eingefahren und 100 komplett ausgefahren.
2. ASC_AntiFreeze = hard --> im Winter soll die Markise gar nicht betätigt werden können
3. ASC_Antifreeze_Pos = 0 --> Winter Position
4. ASC_BrightnessSensor = WeatherStation:luminosity --> Helligkeit außen in Lux für Beschattungssteuerung (sonnig vs bewölkt)
5. ASC_Closed_Pos = 0 --> also die Abend Position
6. ASC_Open_Pos = 0 --> ebenfalls 0, da nur beschattet werden soll
7. ASC_Down = brightness --> sollte eigentlich egal sein, da Up_Pos und Down_Pos beide 0
8. ASC_Up = brightness --> sollte eigentlich egal sein, da Up_Pos und Down_Pos beide 0
9. ASC_Mode_Down = always --> könnte auch off sein, aber ich vermute dann funktioniert die Beschattung auch nicht mehr?
10. ASC_Mode_Up = always --> könnte auch off sein, aber ich vermute dann funktioniert die Beschattung auch nicht mehr?
11. ASC_Pos_Reading = pct --> es handelt sich eigentlich um ein Homematic Device (HM-LC-Bl1-SM), welches aber eben so eingestellt ist, dass 0=eingefahren ist
12. ASC_RainProtection = on --> hätte ich gerne, ob es mit ASC_Closed_Pos=0 dann auch so funktioniert wie es soll?
13. ASC_Self_Defense_Exclude = on --> nur zur Sicherheit
14. ASC_Shading_Angle_Left = 75 --> Versuch macht klug
15. ASC_Shading_Angle_Right = 75 --> Versuch macht klug
16. ASC_Shading_Direction = 273 --> Südlage
17. ASC_Shading_Min_Elevation = 25 --> Versuch macht klug
18. ASC_Shading_Min_OutsideTemperature = 13.5 --> Südlage mit großen Fenstern heizen innen schnell kräftig auf, also beschatten wir früh
19. ASC_Shading_Mode = home --> vorerst nur wenn wir zuhause sind
20. ASC_Shading_Pos = 65 --> Markise muss nicht ganz ausgefahren werden
21. ASC_Shading_StateChange_Cloudy = 20000 Lux --> Versuch macht klug
22. ASC_Shading_StateChange_Sunny = 35000 Lux --> Versuch macht klug
23. ASC_Shading_WaitingPeriod = 1200 --> ich nehme an Wind und Regen Events sind davon eh ausgenommen?
24. ASC_ShuttersPlace = window --> Self-Defense ist nicht rele[f|v]ant
25. ASC_Time_Down_Early = 19:00 --> sollte keine Rolle spielen
25. ASC_Time_Down_Late = 20:00 --> sollte zumindest dafür sorgen, dass die Markise nach manueller Benutzung immer spätestens um 21:00 reingefahren wird (weil Closed_Pos=0)
26. ASC_Time_Up_Early = 05:00 --> sollte gar keine Rolle spielen
27. ASC_Time_Up_Late = 05:00 --> sollte gar keine Rolle spielen
28. ASC_WiggleValue = 0 --> wir wollen nicht, dass sich die Markise bewegt
29. ASC_WindParameters = 30:20 0 --> ASC device hat windSensor="WeatherStation:wind_gust_max10m 30:20" (HP1000); ab 30 km/h Böhen bitte auf 0 fahren
30. ASC_WindProtection = on --> unerlässlich
Macht das so Sinn?
ZitatWenn 0.6.x dann musst Du auf jeden Fall ASC_Drive_OffsetStart = 1 setzen.
Danke, ist die 0.6.3
Ein Rollladen in Beschattung fährt nach öffnen durch den Fensterkontakt und bei "ASC_ShuttersPlace = terrace" nach kurzer Zeit wieder in die Beschattung. Wenn das so gewollt ist, wie kann ich das verhindern ohne die Beschattung für den Rollladen auszuschalten?
Zitat von: CoolTux am 01 Mai 2019, 11:47:59
Wenn 0.6.x dann musst Du auf jeden Fall ASC_Drive_OffsetStart = 1 setzen.
Oh, das lese ich in der Commandref so nicht oder interpertiere es falsch. Für mich liest sich die Commandref so, als wäre Drive_OffsetStart nicht zwingend anzugeben, um die Verzögerung zu aktivieren - sondern, dass hierfür Drive_Offset ausreichend ist.
Hatte die gleiche Beobeachtung gemacht nach dem Update auf 0.6, es aber auf meine Dusseligkeit und die im Moment fehlende Zeit für nähere Beschäftigung geschoben. Aber Deine Erklärung macht die Fehlersuche einfacher, Danke!
Unabhängig von dem Drive_Offset-Thema würde ich in der kommenden Woche mal versuchen, die Readings-Erläuterungen im Wiki upzudaten und thematisch zu gliedern (z.B., welche Einstellungen für Shading gesetzt sein müssen / können), um hier mehr Durchblick in die einzelnen Bestandteile des Moduls zu bringen. Wenn das gelingt, könnte man ja so evtl. auch die Commandref strukturieren. Wäre m.E. für den ASC-Einsteiger sehr viel leichter zu verstehen... da ist durch die mit 0.6 versteckten Readings viel passiert, aber es gibt sicher noch Potenzial.
Viele Grüße
Jan
Hi Marko,
ich hätte da noch ein Finding:
Wenn man seine Rollläden in mehreren Räumen hat, dann werden die Readings im ASC nicht richtig generiert. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen das noch so hat...
Man muss wohl auch berücksichtigen, dass man Räume auch nur Gruppierung nach Gewerken missbraucht (zur einfacheren Verwaltung oder auch Anzeige). In meinem Beispiel sind die Geräte natürlich nur in einem physischen Raum. Ich weiß nicht, ob du da einfach so nur den erste Raum nehmen kannst, denn aktuell lassen sich die Raumzuweisungen über das room Attribut nicht sortieren. Man müsste dann also das Attribut manuell in die richtige Reihenfolge bringen.
Kann das auch der Grund sein, warum bei mir trotz allem der scanForShutters Setter nur ganz selten funktioniert? Manchmal tut er das was er soll, manchmal aber auch nicht. Was ich bisher dabei herausfinden konnte ist, dass event-on-change-reading unbedingt auf .* stehen solle. Ich setze das bei mir allerdings über ein DOIF direkt nach dem anlegen von jedem neuen Device auf "state" und passe es ggf. später an, wenn es notwendig wird. Vor einem "scanForShutters" muss man das also sicherstellen da ASC wohl sehr stark darauf setzt seine eigenen Events zu bekommen. (zwar OT, aber das ist mir schon oft aufgefallen, weshalb ich irgendwie schon lange Rudi fragen wollte, ob man an dem Punkt event-on-change-reading nicht per Modul internem Setting so überschreiben kann, dass man die Events immer bekommt, die NOTIFYDEV braucht). Danach funktioniert zwar der Scan, aber bei den gefundenen Devices wird dann ganz oft das userattr nicht gesetzt. Dabei fällt mir dann auf, dass im Internal NOTIFYDEV des ASC Devices auch teilweise falsche Sachen drin stehen (ist schwer nachzustellen ohne dauernd die ganze Konfig neu machen zu müssen... sieht aber aus wie Teile von Attributnamen) und erst ein createNewNotifyDev räumt das dann auf.
Ich habe versucht das im Code zu debuggen, finde mich aber nicht zurecht :-\
Zitat von: diki am 01 Mai 2019, 13:36:56
Danke, ist die 0.6.3
Ein Rollladen in Beschattung fährt nach öffnen durch den Fensterkontakt und bei "ASC_ShuttersPlace = terrace" nach kurzer Zeit wieder in die Beschattung. Wenn das so gewollt ist, wie kann ich das verhindern ohne die Beschattung für den Rollladen auszuschalten?
Ist nicht so gewollt und wurde heute gefixt. Sollte es morgen per Update geben.
Zitat von: Loredo am 01 Mai 2019, 13:43:40
Hi Marko,
ich hätte da noch ein Finding:
Wenn man seine Rollläden in mehreren Räumen hat, dann werden die Readings im ASC nicht richtig generiert. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen das noch so hat...
Man muss wohl auch berücksichtigen, dass man Räume auch nur Gruppierung nach Gewerken missbraucht (zur einfacheren Verwaltung oder auch Anzeige). In meinem Beispiel sind die Geräte natürlich nur in einem physischen Raum. Ich weiß nicht, ob du da einfach so nur den erste Raum nehmen kannst, denn aktuell lassen sich die Raumzuweisungen über das room Attribut nicht sortieren. Man müsste dann also das Attribut manuell in die richtige Reihenfolge bringen.
Kann das auch der Grund sein, warum bei mir trotz allem der scanForShutters Setter nur ganz selten funktioniert? Manchmal tut er das was er soll, manchmal aber auch nicht. Was ich bisher dabei herausfinden konnte ist, dass event-on-change-reading unbedingt auf .* stehen solle. Ich setze das bei mir allerdings über ein DOIF direkt nach dem anlegen von jedem neuen Device auf "state" und passe es ggf. später an, wenn es notwendig wird. Vor einem "scanForShutters" muss man das also sicherstellen da ASC wohl sehr stark darauf setzt seine eigenen Events zu bekommen. (zwar OT, aber das ist mir schon oft aufgefallen, weshalb ich irgendwie schon lange Rudi fragen wollte, ob man an dem Punkt event-on-change-reading nicht per Modul internem Setting so überschreiben kann, dass man die Events immer bekommt, die NOTIFYDEV braucht). Danach funktioniert zwar der Scan, aber bei den gefundenen Devices wird dann ganz oft das userattr nicht gesetzt. Dabei fällt mir dann auf, dass im Internal NOTIFYDEV des ASC Devices auch teilweise falsche Sachen drin stehen (ist schwer nachzustellen ohne dauernd die ganze Konfig neu machen zu müssen... sieht aber aus wie Teile von Attributnamen) und erst ein createNewNotifyDev räumt das dann auf.
Ich habe versucht das im Code zu debuggen, finde mich aber nicht zurecht :-\
Hallo Julian,
Das mit den room Reading im ASC ist nur so ein Gimmick. Nicht so wichtig.
Bitte entferne event-on-* komplett aus dem ASC Modul. Dann sollte alles normal klappen. Auch das Scan und verteilen der Attribute.
Zitat von: CoolTux am 01 Mai 2019, 14:02:55
Bitte entferne event-on-* komplett aus dem ASC Modul. Dann sollte alles normal klappen. Auch das Scan und verteilen der Attribute.
Hab ich jetzt mal gemacht, ich beobachte.
Derweil habe ich noch ein (Schönheits?) Finding:
Wenn ich ASC_PrivacyDown* verwende, wird ein Reading mit dem Namen "Up" erstellt. Ich weiß noch nicht, ob es nur der Readingname ist oder ob auch falsch gefahren wird - mal sehen.
... und noch
eine zwei Fragen:
1. Was bedeutet die Status "shading out" und "shading in"? Sollte es nicht eher "shading off" und "shading on" heißen? Das hat mich beim debuggen etwas verwirrt.
2. Kann man brightness und auch mit den Astro Zeiten zum fahren kombinieren? Falls brightness früher eintritt, wird ja bereits entsprechend gefahren. Aber für den Fall, dass z.B. der Sensor ausfällt, wird dann auf die fest definierte Zeit zurückgegriffen. Schicker wäre natürlich, wenn ich die Astro Zeit nehmen könnte, weil die mir eine bessere Alternative als Fallback scheint.
PS:Wegen der Markise (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg935394.html#msg935394) brauchts nicht umgehend eine Antwort, aber es wäre klasse, wenn du es dir in Ruhe einmal ansehen und Feedback geben könntest.
Der Readingsname war in der Tat falsch und wird in der kommenden Version morgen gefixt werden.
1. shading in bedeutet das das Rolllo in die Beschattung gefahren ist und shading out das er raus gefahren ist aus der Beschattung.
2. Das kann man leider nicht.
Ich habe Brightness für Sunset gerade getestet. Funktioniert bei mir. Ich gebe die Version heute Abend erstmal frei so das wir die meisten Fixes morgen Früh per Update haben.
Zitat von: Loredo am 01 Mai 2019, 14:47:56
Hab ich jetzt mal gemacht, ich beobachte.
Derweil habe ich noch ein (Schönheits?) Finding:
Wenn ich ASC_PrivacyDown* verwende, wird ein Reading mit dem Namen "Up" erstellt. Ich weiß noch nicht, ob es nur der Readingname ist oder ob auch falsch gefahren wird - mal sehen.
... und noch eine zwei Fragen:
1. Was bedeutet die Status "shading out" und "shading in"? Sollte es nicht eher "shading off" und "shading on" heißen? Das hat mich beim debuggen etwas verwirrt.
2. Kann man brightness und auch mit den Astro Zeiten zum fahren kombinieren? Falls brightness früher eintritt, wird ja bereits entsprechend gefahren. Aber für den Fall, dass z.B. der Sensor ausfällt, wird dann auf die fest definierte Zeit zurückgegriffen. Schicker wäre natürlich, wenn ich die Astro Zeit nehmen könnte, weil die mir eine bessere Alternative als Fallback scheint.
PS:
Wegen der Markise (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg935394.html#msg935394) brauchts nicht umgehend eine Antwort, aber es wäre klasse, wenn du es dir in Ruhe einmal ansehen und Feedback geben könntest.
Bezüglich Deiner Markise muss ich mir ein zwei Sachen anschauen. Aber eigentlich bilde ich mir ein das es einfach sein sollte.
Zitat von: CoolTux am 01 Mai 2019, 15:05:44
2. Das kann man leider nicht.
Schade. Denn wie mir auffällt, macht ACS_PrivacyDown natürlich nur Sinn, wenn man nicht über brightness steuert. In der Praxis kommt es aber sicherlich vor, dass man rein von der Astro Zeit und dem PrivacyDown Offset auf die Privacy Position fahren würde. Zumindest würde dann ein zweiter Helligkeits-Schwellenwert fehlen, bei dem in die Privacy Position gefahren wird. An sehr düsteren Tagen im Winter wird es aber schwer zu unterscheiden, ob es nur düster aufgrund des Wetters oder wegen des Sonnenuntergangs ist. Machst du da eine Plausibilitätsprüfung auf ASC_Time_Down_Early? Ich erinnere mich jedenfalls, dass ich auch schon 400 Lux gemessen habe hier tagsüber, es aber noch Mitten am Tag war. Das ist kaum über dem Schwellenwert von 300, den ich für die Tag/Nacht Grenze sonst angebe.
Zitat von: CoolTux am 01 Mai 2019, 15:14:40
Ich habe Brightness für Sunset gerade getestet. Funktioniert bei mir. Ich gebe die Version heute Abend erstmal frei so das wir die meisten Fixes morgen Früh per Update haben.
War das auf meine Fragen bezogen? Ich kann dir da gerade nicht ganz folgen, sollte ich da nochmal was testen?
Zitat von: CoolTux am 01 Mai 2019, 15:23:09
Bezüglich Deiner Markise muss ich mir ein zwei Sachen anschauen. Aber eigentlich bilde ich mir ein das es einfach sein sollte.
Mucho gracias! 8)
EDIT - PS (2019-05-01 15:51):- ASC_GuestRoom scheint keine Funktion mehr zu haben
Tag zusammen! ;D
Ich habe an der Terrassentür bisher die Steuerung so, dass bei einer bestimmten Brightness nur bis zu einen Wert von 60% geschlossen wird (weil danach meistens die Katzen noch rein wollen) und erst am Ende des Zeitfensters (22:30) ganz geschlossen wird.
Kann ich das mit dem Autoshutter auch irgendwie realisieren?
Außerdem hab ich in meinen Homematic Rolloaktoren die Levelinvertierung drin, sodass der Rolladen bei ASC=2 morgen zu und Abends auffährt. Wenn ich es richtig verstanden habe muss ich dann nur ASC=1 setzen, richtig?
Zitat von: Loredo am 01 Mai 2019, 15:29:18
An sehr düsteren Tagen im Winter wird es aber schwer zu unterscheiden, ob es nur düster aufgrund des Wetters oder wegen des Sonnenuntergangs ist. Machst du da eine Plausibilitätsprüfung auf ASC_Time_Down_Early? Ich erinnere mich jedenfalls, dass ich auch schon 400 Lux gemessen habe hier tagsüber, es aber noch Mitten am Tag war. Das ist kaum über dem Schwellenwert von 300, den ich für die Tag/Nacht Grenze sonst angebe.
Das verstehe ich gerade ehrlich gesagt nicht. Die Brightnessevents werden nur innerhalb der Zeitspannen von Early und Late ausgewertet. Dazwischen nicht. Es kann also gerne auch mal gegen 15:20 Uhr 290 haben, so lange Early_Down 16:00 Uhr ist
Zitat von: Loredo am 01 Mai 2019, 15:29:18
War das auf meine Fragen bezogen? Ich kann dir da gerade nicht ganz folgen, sollte ich da nochmal was testen?
Nein das war eine allgemeine Meldung ;D
Zitat von: Loredo am 01 Mai 2019, 15:29:18
- ASC_GuestRoom scheint keine Funktion mehr zu haben
Hatte noch nie Funktion. Muss ich mir erst was zu überlegen.
Zitat von: mnl1234 am 01 Mai 2019, 15:46:22
Tag zusammen! ;D
Ich habe an der Terrassentür bisher die Steuerung so, dass bei einer bestimmten Brightness nur bis zu einen Wert von 60% geschlossen wird (weil danach meistens die Katzen noch rein wollen) und erst am Ende des Zeitfensters (22:30) ganz geschlossen wird.
Kann ich das mit dem Autoshutter auch irgendwie realisieren?
Aktuell leider nicht.
Zitat von: mnl1234 am 01 Mai 2019, 15:46:22
Außerdem hab ich in meinen Homematic Rolloaktoren die Levelinvertierung drin, sodass der Rolladen bei ASC=2 morgen zu und Abends auffährt. Wenn ich es richtig verstanden habe muss ich dann nur ASC=1 setzen, richtig?
Nein musst Du nicht. Setze einfach die Attribute ASC_Closed_Pos, ASC_Open_Pos entsprechend. Der Rest kann ja so bleiben.
Zitat von: mnl1234 am 01 Mai 2019, 15:46:22
Tag zusammen! ;D
Ich habe an der Terrassentür bisher die Steuerung so, dass bei einer bestimmten Brightness nur bis zu einen Wert von 60% geschlossen wird (weil danach meistens die Katzen noch rein wollen) und erst am Ende des Zeitfensters (22:30) ganz geschlossen wird.
Kann ich das mit dem Autoshutter auch irgendwie realisieren?
Außerdem hab ich in meinen Homematic Rolloaktoren die Levelinvertierung drin, sodass der Rolladen bei ASC=2 morgen zu und Abends auffährt. Wenn ich es richtig verstanden habe muss ich dann nur ASC=1 setzen, richtig?
Du kannst das PrivacyDown dafür hernehmen, dann fahren die Rollläden nur bis einer bestimmten Position runter und später ganz zu.
Welche Angaben brauche ich damit der Rollladen in Beschattung fährt? Heute morgen sind wieder Alle nicht hoch gefahren, Im Log war nicht ein einziger Eintrag zu der Zeit. Das letzte was gestern geänderte hatte waren Room-Namen.
das hier sind die Letzten Auszüge aus dem Log:2019.05.01 16:11:01 4: AutoShuttersControl (ASControl) - Devname: TWILIGHT Name: ASControl Notify: $VAR1 = [
'azimuth: 241.99',
'elevation: 39.66',
'twilight: 100',
'twilight_weather: 100',
'compasspoint: southwest'
];
2019.05.01 16:11:01 4: AutoShuttersControl (ASControl) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_Bu Azimuth: 241.99 Elevation: 39.66 Brightness: -1 OutTemp: 18.880
2019.05.01 16:11:01 4: AutoShuttersControl (ASControl) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_Sz Azimuth: 241.99 Elevation: 39.66 Brightness: -1 OutTemp: 18.880
brauche ich diese Angaben dazu? Woher werden die Werte genommen?
ASC_Shading_StateChange_Cloudy - Brightness Wert ab welchen die Beschattung aufgehoben werden soll, immer in Abhängikkeit der anderen einbezogenden Sensorwerte / default 20000 wenn nicht gesetzt
ASC_Shading_StateChange_Sunny - Brightness Wert ab welchen Beschattung statt finden soll, immer in Abhängikkeit der anderen einbezogenden Sensorwerte / default 35000 wenn nicht gesetzt
Internals:
DEF dacfd218 5
FUUID 5c44a1c8-f33f-06ea-7518-3af27ebc0c66591f
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 30
NAME Rollladen_Sz
NR 207
STATE 99
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 30
ZWDongle_0_RAWMSG 0004000506310504220000ab00
ZWDongle_0_TIME 2019-05-01 15:54:07
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId dacfd218
isWakeUp
lastMsgSent 1556718846.05198
nodeIdHex 05
READINGS:
2019-05-01 15:54:00 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-05-01 15:54:17 ASC_Time_DriveDown 1.05.2019 - 20:31
2019-05-01 15:54:17 ASC_Time_DriveUp 2.05.2019 - 06:30
2019-05-01 15:54:17 ASC_Time_PrivacyDriveUp 1.05.2019 - 20:27
2019-05-01 13:12:28 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2019-04-29 20:48:20 assocGroup_1 Max 16 Nodes ZWDongle_0
2019-04-29 20:48:23 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2019-04-29 20:48:25 assocGroup_3 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2019-04-29 20:48:15 assocGroups 3
2019-05-01 13:20:23 associatedWith ASControl
2019-04-29 20:48:44 configEnergyReports 10
2019-04-29 20:48:44 configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
2019-04-29 20:48:49 configMotorOperationTime 240
2019-04-29 20:48:49 configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
2019-04-29 20:48:50 configPowerReports 10
2019-04-29 20:48:55 configReportsType BlindPositionReportsSentToThe1
2019-04-29 20:48:55 configResponseToFloodingAlarm NoReaction
2019-04-29 20:48:55 configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
2019-04-29 20:48:56 configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
2019-04-29 20:48:57 configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
2019-04-29 20:48:58 configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
2019-04-29 20:48:58 configSetLamellasBackToPrevious13 1LamellasReturnToPreviouslySet1
2019-04-29 20:48:58 configSwitchType ToggleSwitches
2019-05-01 15:45:41 energy 0.61 kWh
2019-04-29 20:48:37 mcaGroups 2
2019-04-29 20:48:37 mca_1 Max 7 Nodes ZWDongle_0
2019-04-29 20:48:37 mca_2 Max 7
2019-04-29 20:48:30 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
2019-04-29 20:48:30 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
2019-04-29 20:48:30 modelId 010f-0302-1000
2019-05-01 15:54:07 position 99
2019-05-01 15:54:07 power 0.0 W
2019-05-01 15:54:01 state dim 99
2019-05-01 15:54:06 timeToAck 0.033
2019-05-01 15:54:06 transmit OK
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_DriveUpMaxDuration 25
ASC_Open_Pos 99
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 240
ASC_PrivacyDown_Pos 40
ASC_Shading_Angle_Left 70
ASC_Shading_Angle_Right 70
ASC_Shading_Direction 269
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 40
ASC_Shading_WaitingPeriod 20
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 6:30
ASC_Time_Up_Late 9:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday st
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 24
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 15
ASC_WindowRec alle_FK_Sz
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev ZWDongle_0
classes MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
devStateIcon (9[7-9])|(9[7-9]):fts_window_2w (9[0-6]|8[7-9])|(9[0-6]|8[7-9]):fts_shutter_10@red (8[0-6])|(8[0-6]):fts_shutter_20@red (7[3-9])|(7[3-9]):fts_shutter_30@red (6[5-9]|7[0-2])|(6[5-9]|7[0-2]):fts_shutter_40@red (5[6-9]|6[0-4])|(5[6-9]|6[0-4]):fts_shutter_50@red (4[5-9]|5[0-5])|(4[5-9]|5[0-5]):fts_shutter_60@red (3[5-9]|4[0-4])|(3[5-9]|4[0-4]):fts_shutter_70@red (2[1-9]|3[0-4])|(2[1-9]|3[0-4]):fts_shutter_80@red ([6-9]|1[0-9]|20)|([6-9]|1[0-9]|20):fts_shutter_90@orange ([0-5])|([0-5]):fts_shutter_100
eventMap /on:öffnen/off:schließen/dim 20:Lüften/
genericDeviceType blind
homebridgeMapping clear CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=99 TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=99,minStep=1
icon fts_shutter
neighborListPos 438,10
room ASC,Homekit,Z-Wave,Schlafzimmer
stateFormat position
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
vclasses ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
webCmd dim:stop:öffnen:schließen:Lüften
ASControl
Internals:
FUUID 5cc5b0e1-f33f-06ea-b8a6-d6a7802b343317e2
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.4-s19296/2019-04-30 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASControl
NOTIFYDEV ASControl,TWILIGHT,alle_FK_Bad,alle_FK_Bu,alle_FK_Flur,alle_FK_Ki,alle_FK_Sz,alle_FK_Wz_Li,alle_FK_Wz_Re,global,Rollladen_Bad,Rollladen_Bu,Rollladen_Flur,Rollladen_Ki,Rollladen_Sz,Rollladen_Wz_Li,Rollladen_Wz_Re
NR 245
NTFY_ORDER 51-ASControl
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.4
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-01 10:33:53 Rollladen_Bad_PosValue 99
2019-04-30 21:15:02 Rollladen_Bad_lastPosValue 40
2019-05-01 13:20:27 Rollladen_Bad_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 20:31
2019-05-01 13:29:50 Rollladen_Bu_PosValue 99
2019-04-30 21:10:02 Rollladen_Bu_lastPosValue 40
2019-05-01 13:20:27 Rollladen_Bu_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 20:31
2019-05-01 10:34:14 Rollladen_Flur_PosValue 99
2019-04-30 21:18:02 Rollladen_Flur_lastPosValue 99
2019-05-01 13:20:27 Rollladen_Flur_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 20:31
2019-05-01 11:54:23 Rollladen_Ki_PosValue 99
2019-04-30 21:18:02 Rollladen_Ki_lastPosValue 99
2019-05-01 13:20:27 Rollladen_Ki_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 20:31
2019-05-01 15:54:07 Rollladen_Sz_PosValue 99
2019-05-01 15:54:01 Rollladen_Sz_lastPosValue 0
2019-05-01 15:54:01 Rollladen_Sz_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 20:31
2019-05-01 10:34:56 Rollladen_Wz_Li_PosValue 98
2019-05-01 13:20:27 Rollladen_Wz_Li_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 20:31
2019-05-01 10:34:50 Rollladen_Wz_Re_PosValue 98
2019-05-01 13:20:27 Rollladen_Wz_Re_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 20:31
2019-04-30 12:20:08 hardLockOut off
2019-05-01 13:20:23 room_ASC_Homekit_Z-Wave_Schlafzimmer Rollladen_Sz
2019-05-01 13:20:23 room_ASC_Homekit_Z-Wave_Wohnzimmer Rollladen_Wz_Li,Rollladen_Wz_Re
2019-05-01 13:20:23 room_Badezimmer_Homekit_ASC_Z-Wave Rollladen_Bad
2019-05-01 13:20:23 room_Buero_Homekit_ASC_Z-Wave Rollladen_Bu
2019-05-01 13:20:23 room_Flur_Homekit_ASC_Z-Wave Rollladen_Flur
2019-05-01 13:20:23 room_Homekit_Kinderzimmer_ASC_Z-Wave Rollladen_Ki
2019-04-30 12:20:08 selfDefense off
2019-05-01 15:54:17 state created new drive timer
2019-05-01 02:32:36 sunriseTimeWeHoliday on
2019-05-01 13:20:23 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollladen_Bad
Rollladen_Bu
Rollladen_Flur
Rollladen_Ki
Rollladen_Sz
Rollladen_Wz_Li
Rollladen_Wz_Re
monitoredDevs:
Rollladen_Bad:
Rollladen_Bu:
Rollladen_Flur:
Rollladen_Ki:
Rollladen_Sz:
Rollladen_Wz_Li:
Rollladen_Wz_Re:
TWILIGHT:
ASControl ASC_twilightDevice
alle_FK_Bad:
Rollladen_Bad ASC_WindowRec
alle_FK_Bu:
Rollladen_Bu ASC_WindowRec
alle_FK_Flur:
Rollladen_Flur ASC_WindowRec
alle_FK_Ki:
Rollladen_Ki ASC_WindowRec
alle_FK_Sz:
Rollladen_Sz ASC_WindowRec
alle_FK_Wz_Li:
Rollladen_Wz_Li ASC_WindowRec
alle_FK_Wz_Re:
Rollladen_Wz_Re ASC_WindowRec
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_autoShuttersControlShading on
ASC_expert 1
ASC_tempSensor XMI_158d0001ab75e1
ASC_twilightDevice TWILIGHT
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
verbose 4
Zitat von: Typ1er am 01 Mai 2019, 16:10:55
Welche Angaben brauche ich damit der Rollladen in Beschattung fährt? Heute morgen sind wieder Alle nicht hoch gefahren, Im Log war nicht ein einziger Eintrag zu der Zeit. Das letzte was gestern geänderte hatte waren Room-Namen.
das hier sind die Letzten Auszüge aus dem Log:2019.05.01 16:11:01 4: AutoShuttersControl (ASControl) - Devname: TWILIGHT Name: ASControl Notify: $VAR1 = [
'azimuth: 241.99',
'elevation: 39.66',
'twilight: 100',
'twilight_weather: 100',
'compasspoint: southwest'
];
2019.05.01 16:11:01 4: AutoShuttersControl (ASControl) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_Bu Azimuth: 241.99 Elevation: 39.66 Brightness: -1 OutTemp: 18.880
2019.05.01 16:11:01 4: AutoShuttersControl (ASControl) - Shading Processing, Rollladen: Rollladen_Sz Azimuth: 241.99 Elevation: 39.66 Brightness: -1 OutTemp: 18.880
brauche ich diese Angaben dazu? Woher werden die Werte genommen?
ASC_Shading_StateChange_Cloudy - Brightness Wert ab welchen die Beschattung aufgehoben werden soll, immer in Abhängikkeit der anderen einbezogenden Sensorwerte / default 20000 wenn nicht gesetzt
ASC_Shading_StateChange_Sunny - Brightness Wert ab welchen Beschattung statt finden soll, immer in Abhängikkeit der anderen einbezogenden Sensorwerte / default 35000 wenn nicht gesetzt
Internals:
DEF dacfd218 5
FUUID 5c44a1c8-f33f-06ea-7518-3af27ebc0c66591f
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 30
NAME Rollladen_Sz
NR 207
STATE 99
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 30
ZWDongle_0_RAWMSG 0004000506310504220000ab00
ZWDongle_0_TIME 2019-05-01 15:54:07
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId dacfd218
isWakeUp
lastMsgSent 1556718846.05198
nodeIdHex 05
READINGS:
2019-05-01 15:54:00 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-05-01 15:54:17 ASC_Time_DriveDown 1.05.2019 - 20:31
2019-05-01 15:54:17 ASC_Time_DriveUp 2.05.2019 - 06:30
2019-05-01 15:54:17 ASC_Time_PrivacyDriveUp 1.05.2019 - 20:27
2019-05-01 13:12:28 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2019-04-29 20:48:20 assocGroup_1 Max 16 Nodes ZWDongle_0
2019-04-29 20:48:23 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2019-04-29 20:48:25 assocGroup_3 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2019-04-29 20:48:15 assocGroups 3
2019-05-01 13:20:23 associatedWith ASControl
2019-04-29 20:48:44 configEnergyReports 10
2019-04-29 20:48:44 configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
2019-04-29 20:48:49 configMotorOperationTime 240
2019-04-29 20:48:49 configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
2019-04-29 20:48:50 configPowerReports 10
2019-04-29 20:48:55 configReportsType BlindPositionReportsSentToThe1
2019-04-29 20:48:55 configResponseToFloodingAlarm NoReaction
2019-04-29 20:48:55 configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
2019-04-29 20:48:56 configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
2019-04-29 20:48:57 configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
2019-04-29 20:48:58 configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
2019-04-29 20:48:58 configSetLamellasBackToPrevious13 1LamellasReturnToPreviouslySet1
2019-04-29 20:48:58 configSwitchType ToggleSwitches
2019-05-01 15:45:41 energy 0.61 kWh
2019-04-29 20:48:37 mcaGroups 2
2019-04-29 20:48:37 mca_1 Max 7 Nodes ZWDongle_0
2019-04-29 20:48:37 mca_2 Max 7
2019-04-29 20:48:30 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
2019-04-29 20:48:30 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
2019-04-29 20:48:30 modelId 010f-0302-1000
2019-05-01 15:54:07 position 99
2019-05-01 15:54:07 power 0.0 W
2019-05-01 15:54:01 state dim 99
2019-05-01 15:54:06 timeToAck 0.033
2019-05-01 15:54:06 transmit OK
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_DriveUpMaxDuration 25
ASC_Open_Pos 99
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 240
ASC_PrivacyDown_Pos 40
ASC_Shading_Angle_Left 70
ASC_Shading_Angle_Right 70
ASC_Shading_Direction 269
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 40
ASC_Shading_WaitingPeriod 20
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 6:30
ASC_Time_Up_Late 9:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday st
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 24
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 15
ASC_WindowRec alle_FK_Sz
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev ZWDongle_0
classes MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
devStateIcon (9[7-9])|(9[7-9]):fts_window_2w (9[0-6]|8[7-9])|(9[0-6]|8[7-9]):fts_shutter_10@red (8[0-6])|(8[0-6]):fts_shutter_20@red (7[3-9])|(7[3-9]):fts_shutter_30@red (6[5-9]|7[0-2])|(6[5-9]|7[0-2]):fts_shutter_40@red (5[6-9]|6[0-4])|(5[6-9]|6[0-4]):fts_shutter_50@red (4[5-9]|5[0-5])|(4[5-9]|5[0-5]):fts_shutter_60@red (3[5-9]|4[0-4])|(3[5-9]|4[0-4]):fts_shutter_70@red (2[1-9]|3[0-4])|(2[1-9]|3[0-4]):fts_shutter_80@red ([6-9]|1[0-9]|20)|([6-9]|1[0-9]|20):fts_shutter_90@orange ([0-5])|([0-5]):fts_shutter_100
eventMap /on:öffnen/off:schließen/dim 20:Lüften/
genericDeviceType blind
homebridgeMapping clear CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=99 TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=99,minStep=1
icon fts_shutter
neighborListPos 438,10
room ASC,Homekit,Z-Wave,Schlafzimmer
stateFormat position
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
vclasses ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
webCmd dim:stop:öffnen:schließen:Lüften
ASControl
Internals:
FUUID 5cc5b0e1-f33f-06ea-b8a6-d6a7802b343317e2
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.4-s19296/2019-04-30 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASControl
NOTIFYDEV ASControl,TWILIGHT,alle_FK_Bad,alle_FK_Bu,alle_FK_Flur,alle_FK_Ki,alle_FK_Sz,alle_FK_Wz_Li,alle_FK_Wz_Re,global,Rollladen_Bad,Rollladen_Bu,Rollladen_Flur,Rollladen_Ki,Rollladen_Sz,Rollladen_Wz_Li,Rollladen_Wz_Re
NR 245
NTFY_ORDER 51-ASControl
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.4
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-01 10:33:53 Rollladen_Bad_PosValue 99
2019-04-30 21:15:02 Rollladen_Bad_lastPosValue 40
2019-05-01 13:20:27 Rollladen_Bad_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 20:31
2019-05-01 13:29:50 Rollladen_Bu_PosValue 99
2019-04-30 21:10:02 Rollladen_Bu_lastPosValue 40
2019-05-01 13:20:27 Rollladen_Bu_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 20:31
2019-05-01 10:34:14 Rollladen_Flur_PosValue 99
2019-04-30 21:18:02 Rollladen_Flur_lastPosValue 99
2019-05-01 13:20:27 Rollladen_Flur_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 20:31
2019-05-01 11:54:23 Rollladen_Ki_PosValue 99
2019-04-30 21:18:02 Rollladen_Ki_lastPosValue 99
2019-05-01 13:20:27 Rollladen_Ki_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 20:31
2019-05-01 15:54:07 Rollladen_Sz_PosValue 99
2019-05-01 15:54:01 Rollladen_Sz_lastPosValue 0
2019-05-01 15:54:01 Rollladen_Sz_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 20:31
2019-05-01 10:34:56 Rollladen_Wz_Li_PosValue 98
2019-05-01 13:20:27 Rollladen_Wz_Li_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 20:31
2019-05-01 10:34:50 Rollladen_Wz_Re_PosValue 98
2019-05-01 13:20:27 Rollladen_Wz_Re_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 20:31
2019-04-30 12:20:08 hardLockOut off
2019-05-01 13:20:23 room_ASC_Homekit_Z-Wave_Schlafzimmer Rollladen_Sz
2019-05-01 13:20:23 room_ASC_Homekit_Z-Wave_Wohnzimmer Rollladen_Wz_Li,Rollladen_Wz_Re
2019-05-01 13:20:23 room_Badezimmer_Homekit_ASC_Z-Wave Rollladen_Bad
2019-05-01 13:20:23 room_Buero_Homekit_ASC_Z-Wave Rollladen_Bu
2019-05-01 13:20:23 room_Flur_Homekit_ASC_Z-Wave Rollladen_Flur
2019-05-01 13:20:23 room_Homekit_Kinderzimmer_ASC_Z-Wave Rollladen_Ki
2019-04-30 12:20:08 selfDefense off
2019-05-01 15:54:17 state created new drive timer
2019-05-01 02:32:36 sunriseTimeWeHoliday on
2019-05-01 13:20:23 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollladen_Bad
Rollladen_Bu
Rollladen_Flur
Rollladen_Ki
Rollladen_Sz
Rollladen_Wz_Li
Rollladen_Wz_Re
monitoredDevs:
Rollladen_Bad:
Rollladen_Bu:
Rollladen_Flur:
Rollladen_Ki:
Rollladen_Sz:
Rollladen_Wz_Li:
Rollladen_Wz_Re:
TWILIGHT:
ASControl ASC_twilightDevice
alle_FK_Bad:
Rollladen_Bad ASC_WindowRec
alle_FK_Bu:
Rollladen_Bu ASC_WindowRec
alle_FK_Flur:
Rollladen_Flur ASC_WindowRec
alle_FK_Ki:
Rollladen_Ki ASC_WindowRec
alle_FK_Sz:
Rollladen_Sz ASC_WindowRec
alle_FK_Wz_Li:
Rollladen_Wz_Li ASC_WindowRec
alle_FK_Wz_Re:
Rollladen_Wz_Re ASC_WindowRec
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_autoShuttersControlShading on
ASC_expert 1
ASC_tempSensor XMI_158d0001ab75e1
ASC_twilightDevice TWILIGHT
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
verbose 4
Dir fehlt pro Rollladen der zugehörige Brightness Sensor. Es reicht in Deinem Fall das Sensor Device und das Reading sofern es nicht brightness heißt.
Die Werte von Cloudy und Sunny sind die Werte welche Dein Sensor liefert. Musst Du also an passen.
Zitat von: CoolTux am 01 Mai 2019, 16:04:51
Aktuell leider nicht.
Klingt für mich nach dem klassischen ComfortOpen Use Case: Wenn die Katze drin ist, dürfte die Tür ja irgendwann dann auch mal zu gemacht werden und solange die Tür noch offen ist, währe meine Erwartung, dass das Rollo nur bis zur ComfortPosition runter fährt und erst in die Closed Position, wenn die Tür zu ist. Wie das mit dem Aussperrschutz zusammenspielt (so man ihn denn benutzen will), kann ich gerade aber noch nicht richtig erfassen. IMHO bräuchte der Aussperrschutz nicht greifen, wenn man eine ComfortOpen Position angegeben hat, unter der man auch als Mensch zur Not noch durch käme.
PrivacyDown hätte halt wahrscheinlich die von mir im anderen Post schon erwähnten Einschränkungen, wenn man gerne über Brightness steuern möchte.
Zitat von: Typ1er am 01 Mai 2019, 16:10:55
brauche ich diese Angaben dazu? Woher werden die Werte genommen?
Das ist genau der Punkt, dir fehlt ein Helligkeitssensor, erst dann können auch ASC_Shading_StateChange* greifen.
Ich glaube aktuell kommt man um einen Helligkeitssensor zur Beschattungssteuerung nicht herum, die reinen Astro Werte reichen glaube ich derzeit nicht aus (wäre auch eine Beschattung für Arme, denn es würde auch bei bewölktem Himmel beschattet). Mindestens einen Regensensor brauchst du wohl, zumindest wäre meine Erwartung, dass auch der Status "es regnet" nicht (mehr) zu einer Beschattung führt.
könnt ihr einen Helligkeit-Sensor für Außen Empfehlen?
Zitat von: Typ1er am 01 Mai 2019, 16:40:08
könnt ihr einen Helligkeit-Sensor für Außen Empfehlen?
Normalerweise sind die in Wetterstationen mit eingebaut (ich habe die HP1000, ist schon ein paar Jahre alt).
Gibt aber auch was separates von Homematic, macht aber IMHO nicht so viel Sinn...
@CoolTux:selfDefense scheint aktuell auch bei einem threeState Fenstersensor zu greifen. Ich nehme an das ist erstmal gewollt, allerdings ist es bei Fenstern, die nicht im Erdgeschoss sind und nicht über einen Balkon o.ä. erreichbar sind, egal und in meinem Fall gar gewollt, das Fenster zum lüften
geöffnetgekippt zu lassen. Könnte man angeben, dass man bei "tilted" kein selfDefense will?
Hallo zusammen,
ich bin gerade noch bei der Einrichtung des Moduls. Ich habe Siro Innenrollos, da passen vielleicht ein paar Sachen nicht sofort.
Ich möchte verhindern, dass das Rollo runterfährt, wenn ich das zugehörige Fenster offen habe, da es sich dann verhaken würde. Wenn es geschlossen wird, soll es nachgefahren werden. Ich möchte allerdings nicht, dass durch das Klappen eines Fensters das Innenrollo hochfährt. Gibt es eine Möglichkeit das sinnvoll zu lösen?
Hallo CoolTux,
habe hier noch ein Problem mit shading out. Habe zwei identisch definierte Rolläden. Beide fahren zwar zeitgleich in die Position shading in, jedoch wird nur einer in shading out gefahren.
Hier das ASC-Device:
Internals:
FUUID 5cc2c9b7-f33f-d9bf-3bae-c170cbd696a4bf1f
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.4-s19296/2019-04-30 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV global,ASC,RAnkleide,RAnkleide_Velux,RBad,RBuero,RGaeste,RGaeste_Velux,RKueche,RPSK_Fenster_WZ,RPSK_TUER_WZ,RSZ,RWC,RKueche,RAnkleide_Velux,RSZ,RPSK_Fenster_WZ,KBuero,RWC,RBad,RPSK_TUER_WZ,RGaeste_Velux,RBuero,KWC,RGaeste,Twilight,RAnkleide
NR 123
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE shading out
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.4
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-01 08:37:28 RAnkleide_PosValue 0
2019-05-01 15:22:35 RAnkleide_Velux_PosValue 99
2019-05-01 16:07:34 RAnkleide_Velux_lastPosValue 99
2019-05-01 08:37:27 RAnkleide_Velux_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 21:11
2019-05-01 05:32:42 RAnkleide_lastPosValue 100
2019-05-01 08:37:27 RAnkleide_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 21:11
2019-05-01 08:37:28 RBad_PosValue 0
2019-05-01 05:32:42 RBad_lastPosValue 100
2019-05-01 08:37:27 RBad_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 21:11
2019-05-01 08:37:28 RBuero_PosValue 0
2019-04-30 21:17:35 RBuero_lastPosValue 0
2019-05-01 08:37:27 RBuero_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 21:19
2019-05-01 09:41:13 RGaeste_PosValue 0
2019-05-01 16:18:12 RGaeste_Velux_PosValue 0
2019-05-01 16:17:34 RGaeste_Velux_lastPosValue 100
2019-05-01 08:37:27 RGaeste_Velux_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 21:11
2019-04-30 21:09:39 RGaeste_lastPosValue 0
2019-05-01 08:37:27 RGaeste_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 21:11
2019-05-01 08:37:28 RKueche_PosValue 0
2019-05-01 05:32:42 RKueche_lastPosValue 100
2019-05-01 08:37:27 RKueche_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 21:19
2019-05-01 11:32:38 RPSK_Fenster_WZ_PosValue 0
2019-05-01 11:32:25 RPSK_Fenster_WZ_lastPosValue 40
2019-05-01 08:37:27 RPSK_Fenster_WZ_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 21:19
2019-05-01 08:37:28 RPSK_TUER_WZ_PosValue 0
2019-04-30 21:17:35 RPSK_TUER_WZ_lastPosValue 0
2019-05-01 08:37:27 RPSK_TUER_WZ_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 21:19
2019-05-01 09:41:15 RSZ_PosValue 0
2019-04-30 21:09:39 RSZ_lastPosValue 0
2019-05-01 08:37:27 RSZ_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 21:11
2019-05-01 08:37:28 RWC_PosValue 0
2019-05-01 05:32:42 RWC_lastPosValue 100
2019-05-01 08:37:27 RWC_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 21:19
2019-04-26 21:09:41 Rolladen_OG_lastPosValue 0
2019-04-26 17:53:28 hardLockOut off
2019-04-30 06:50:39 partyMode on
2019-05-01 08:37:23 room_ASC_EG_tahoma RBuero,RKueche,RPSK_Fenster_WZ,RPSK_TUER_WZ,RWC
2019-05-01 08:37:23 room_ASC_OG_tahoma RAnkleide,RAnkleide_Velux,RBad,RGaeste,RGaeste_Velux,RSZ
2019-04-26 11:04:55 selfDefense off
2019-05-01 16:17:34 state shading out
2019-04-30 06:45:52 sunriseTimeWeHoliday on
2019-05-01 08:37:23 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
RAnkleide
RAnkleide_Velux
RBad
RBuero
RGaeste
RGaeste_Velux
RKueche
RPSK_Fenster_WZ
RPSK_TUER_WZ
RSZ
RWC
monitoredDevs:
KBuero:
RBuero ASC_WindowRec
KWC:
RWC ASC_WindowRec
RAnkleide:
RAnkleide_Velux:
RBad:
RBuero:
RGaeste:
RGaeste_Velux:
RKueche:
RPSK_Fenster_WZ:
RPSK_TUER_WZ:
RSZ:
RWC:
Twilight:
ASC ASC_twilightDevice
RAnkleide ASC_BrightnessSensor
RAnkleide_Velux ASC_BrightnessSensor
RBad ASC_BrightnessSensor
RGaeste_Velux ASC_BrightnessSensor
RPSK_Fenster_WZ ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -5
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_autoShuttersControlShading on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_brightnessDriveUpDown 40:40
ASC_expert 1
ASC_tempSensor WetterProplanta:temperature
ASC_twilightDevice Twilight
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Rolladen RAnkleide_Velux fährt nicht in shading out:
Internals:
COMMANDS dim:slider,0,1,100 cancel:noArg close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink
DEF DEVICE io://1208-4648-3794/9176664
FUUID 5cc2c399-f33f-d9bf-226f-31877080f5525409
IODev tahoma
NAME RAnkleide_Velux
NR 122
NTFY_ORDER 50-RAnkleide_Velux
STATE dim99
SUBTYPE DEVICE
TYPE tahoma
device io://1208-4648-3794/9176664
fid 9176664
inClass RollerShutter
inControllable io:RollerShutterVeluxIOComponent
inExecId finished
inExecState COMPLETED
inLabel Ankleide Velux
inPlaceOID e02f98e0-c97b-4558-9e35-6a8bb855b75d
inType 1
READINGS:
2019-05-01 16:07:34 ASC_ShuttersLastDrive shading in
2019-05-01 08:37:27 ASC_Time_DriveDown 1.05.2019 - 21:11
2019-05-01 08:37:27 ASC_Time_DriveUp 2.05.2019 - 05:30
2019-05-01 15:22:35 ClosureState 99
2019-05-01 08:37:28 NameState Ankleide Velux
2019-05-01 15:22:35 OpenClosedState open
2019-05-01 08:37:28 PriorityLockTimerState 0
2019-05-01 17:09:17 RSSILevelState 54.0
2019-05-01 08:37:28 StatusState available
2019-05-01 08:37:23 associatedWith ASC
2019-05-01 15:22:35 devicestate open
2019-05-01 15:22:35 state dim99
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
ASC_BrightnessSensor Twilight:twilight 90:30
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading ClosureState
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 55
ASC_Shading_Direction 185
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 10
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 100
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 40
ASC_Shading_StateChange_Sunny 80
ASC_ShuttersPlace window
IODev tahoma
alias Rolladen Ankleide Velux
devStateIcon 0:fts_window_2w 100:fts_shutter_100 [0-9]:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_90
room ASC,OG,tahoma
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd dim
Rolladen RGaeste_Velux fährt "korrekt" in shading out:
Internals:
COMMANDS dim:slider,0,1,100 cancel:noArg close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink
DEF DEVICE io://1208-4648-3794/2835930
FUUID 5cc2c399-f33f-d9bf-ed65-371e73f0943141b1
IODev tahoma
NAME RGaeste_Velux
NR 116
NTFY_ORDER 50-RGaeste_Velux
STATE dim0
SUBTYPE DEVICE
TYPE tahoma
device io://1208-4648-3794/2835930
fid 2835930
inClass RollerShutter
inControllable io:RollerShutterVeluxIOComponent
inExecId finished
inExecState COMPLETED
inLabel Gäste Velux
inPlaceOID 7eaeefef-8124-4f8f-b36d-2d93418b81b9
inType 1
READINGS:
2019-05-01 16:17:34 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-05-01 08:37:27 ASC_Time_DriveDown 1.05.2019 - 21:11
2019-05-01 08:37:27 ASC_Time_DriveUp 2.05.2019 - 05:30
2019-05-01 16:18:12 ClosureState 0
2019-05-01 08:37:28 NameState Gäste Velux
2019-05-01 16:18:12 OpenClosedState open
2019-05-01 08:37:28 PriorityLockTimerState 0
2019-05-01 17:11:17 RSSILevelState 60.0
2019-05-01 08:37:28 StatusState available
2019-05-01 08:37:23 associatedWith ASC
2019-05-01 16:18:12 devicestate open
2019-05-01 16:18:12 state dim0
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
ASC_BrightnessSensor Twilight:twilight 90:30
ASC_Mode_Up off
ASC_Pos_Reading ClosureState
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 55
ASC_Shading_Direction 185
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 10
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 100
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 40
ASC_Shading_StateChange_Sunny 80
ASC_ShuttersPlace window
IODev tahoma
alias Rolladen Gäste Velux
devStateIcon 0:fts_window_2w 100:fts_shutter_100 [0-9]:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_90
room ASC,OG,tahoma
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd dim
Problem tauchte gestern bereits unter 0.6.3 auf. Habe heute morgen auf 0.6.4 update gemacht.
Hier ein Auszug aus dem Logfile:
2019.05.01 15:37:33 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
2019.05.01 15:37:33 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
2019.05.01 15:37:33 3: tahoma: request active
2019.05.01 15:42:33 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
2019.05.01 15:52:33 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
2019.05.01 15:52:33 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
2019.05.01 15:52:34 3: tahoma: request active
2019.05.01 15:57:34 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
2019.05.01 16:07:34 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
2019.05.01 16:07:34 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
2019.05.01 16:17:34 3: RGaeste_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Gäste Velux - Oeffnen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/2835930","commands":[{"name":"open","parameters":[]}]}]}
Warum taucht da so häufig RAnkleide_Velux drin auf, aber nur einmal RGaeste_Velux?
Gruß
eurofinder
Zitat von: volschin am 01 Mai 2019, 17:21:35
Hallo zusammen,
ich bin gerade noch bei der Einrichtung des Moduls. Ich habe Siro Innenrollos, da passen vielleicht ein paar Sachen nicht sofort.
Ich möchte verhindern, dass das Rollo runterfährt, wenn ich das zugehörige Fenster offen habe, da es sich dann verhaken würde. Wenn es geschlossen wird, soll es nachgefahren werden. Ich möchte allerdings nicht, dass durch das Klappen eines Fensters das Innenrollo hochfährt. Gibt es eine Möglichkeit das sinnvoll zu lösen?
Ich habe genau die selben Rolllos. Du kannst als Sensor Type twostate verwenden. Dann sollte er nicht reagieren beim kippen.
Zitat von: eurofinder am 01 Mai 2019, 17:22:46
Hallo CoolTux,
habe hier noch ein Problem mit shading out. Habe zwei identisch definierte Rolläden. Beide fahren zwar zeitgleich in die Position shading in, jedoch wird nur einer in shading out gefahren.
Hier das ASC-Device:
Internals:
FUUID 5cc2c9b7-f33f-d9bf-3bae-c170cbd696a4bf1f
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.4-s19296/2019-04-30 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV global,ASC,RAnkleide,RAnkleide_Velux,RBad,RBuero,RGaeste,RGaeste_Velux,RKueche,RPSK_Fenster_WZ,RPSK_TUER_WZ,RSZ,RWC,RKueche,RAnkleide_Velux,RSZ,RPSK_Fenster_WZ,KBuero,RWC,RBad,RPSK_TUER_WZ,RGaeste_Velux,RBuero,KWC,RGaeste,Twilight,RAnkleide
NR 123
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE shading out
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.4
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-01 08:37:28 RAnkleide_PosValue 0
2019-05-01 15:22:35 RAnkleide_Velux_PosValue 99
2019-05-01 16:07:34 RAnkleide_Velux_lastPosValue 99
2019-05-01 08:37:27 RAnkleide_Velux_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 21:11
2019-05-01 05:32:42 RAnkleide_lastPosValue 100
2019-05-01 08:37:27 RAnkleide_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 21:11
2019-05-01 08:37:28 RBad_PosValue 0
2019-05-01 05:32:42 RBad_lastPosValue 100
2019-05-01 08:37:27 RBad_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 21:11
2019-05-01 08:37:28 RBuero_PosValue 0
2019-04-30 21:17:35 RBuero_lastPosValue 0
2019-05-01 08:37:27 RBuero_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 21:19
2019-05-01 09:41:13 RGaeste_PosValue 0
2019-05-01 16:18:12 RGaeste_Velux_PosValue 0
2019-05-01 16:17:34 RGaeste_Velux_lastPosValue 100
2019-05-01 08:37:27 RGaeste_Velux_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 21:11
2019-04-30 21:09:39 RGaeste_lastPosValue 0
2019-05-01 08:37:27 RGaeste_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 21:11
2019-05-01 08:37:28 RKueche_PosValue 0
2019-05-01 05:32:42 RKueche_lastPosValue 100
2019-05-01 08:37:27 RKueche_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 21:19
2019-05-01 11:32:38 RPSK_Fenster_WZ_PosValue 0
2019-05-01 11:32:25 RPSK_Fenster_WZ_lastPosValue 40
2019-05-01 08:37:27 RPSK_Fenster_WZ_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 21:19
2019-05-01 08:37:28 RPSK_TUER_WZ_PosValue 0
2019-04-30 21:17:35 RPSK_TUER_WZ_lastPosValue 0
2019-05-01 08:37:27 RPSK_TUER_WZ_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 21:19
2019-05-01 09:41:15 RSZ_PosValue 0
2019-04-30 21:09:39 RSZ_lastPosValue 0
2019-05-01 08:37:27 RSZ_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 21:11
2019-05-01 08:37:28 RWC_PosValue 0
2019-05-01 05:32:42 RWC_lastPosValue 100
2019-05-01 08:37:27 RWC_nextAstroTimeEvent 1.05.2019 - 21:19
2019-04-26 21:09:41 Rolladen_OG_lastPosValue 0
2019-04-26 17:53:28 hardLockOut off
2019-04-30 06:50:39 partyMode on
2019-05-01 08:37:23 room_ASC_EG_tahoma RBuero,RKueche,RPSK_Fenster_WZ,RPSK_TUER_WZ,RWC
2019-05-01 08:37:23 room_ASC_OG_tahoma RAnkleide,RAnkleide_Velux,RBad,RGaeste,RGaeste_Velux,RSZ
2019-04-26 11:04:55 selfDefense off
2019-05-01 16:17:34 state shading out
2019-04-30 06:45:52 sunriseTimeWeHoliday on
2019-05-01 08:37:23 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
RAnkleide
RAnkleide_Velux
RBad
RBuero
RGaeste
RGaeste_Velux
RKueche
RPSK_Fenster_WZ
RPSK_TUER_WZ
RSZ
RWC
monitoredDevs:
KBuero:
RBuero ASC_WindowRec
KWC:
RWC ASC_WindowRec
RAnkleide:
RAnkleide_Velux:
RBad:
RBuero:
RGaeste:
RGaeste_Velux:
RKueche:
RPSK_Fenster_WZ:
RPSK_TUER_WZ:
RSZ:
RWC:
Twilight:
ASC ASC_twilightDevice
RAnkleide ASC_BrightnessSensor
RAnkleide_Velux ASC_BrightnessSensor
RBad ASC_BrightnessSensor
RGaeste_Velux ASC_BrightnessSensor
RPSK_Fenster_WZ ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -5
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_autoShuttersControlShading on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_brightnessDriveUpDown 40:40
ASC_expert 1
ASC_tempSensor WetterProplanta:temperature
ASC_twilightDevice Twilight
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Rolladen RAnkleide_Velux fährt nicht in shading out:
Internals:
COMMANDS dim:slider,0,1,100 cancel:noArg close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink
DEF DEVICE io://1208-4648-3794/9176664
FUUID 5cc2c399-f33f-d9bf-226f-31877080f5525409
IODev tahoma
NAME RAnkleide_Velux
NR 122
NTFY_ORDER 50-RAnkleide_Velux
STATE dim99
SUBTYPE DEVICE
TYPE tahoma
device io://1208-4648-3794/9176664
fid 9176664
inClass RollerShutter
inControllable io:RollerShutterVeluxIOComponent
inExecId finished
inExecState COMPLETED
inLabel Ankleide Velux
inPlaceOID e02f98e0-c97b-4558-9e35-6a8bb855b75d
inType 1
READINGS:
2019-05-01 16:07:34 ASC_ShuttersLastDrive shading in
2019-05-01 08:37:27 ASC_Time_DriveDown 1.05.2019 - 21:11
2019-05-01 08:37:27 ASC_Time_DriveUp 2.05.2019 - 05:30
2019-05-01 15:22:35 ClosureState 99
2019-05-01 08:37:28 NameState Ankleide Velux
2019-05-01 15:22:35 OpenClosedState open
2019-05-01 08:37:28 PriorityLockTimerState 0
2019-05-01 17:09:17 RSSILevelState 54.0
2019-05-01 08:37:28 StatusState available
2019-05-01 08:37:23 associatedWith ASC
2019-05-01 15:22:35 devicestate open
2019-05-01 15:22:35 state dim99
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
ASC_BrightnessSensor Twilight:twilight 90:30
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading ClosureState
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 55
ASC_Shading_Direction 185
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 10
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 100
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 40
ASC_Shading_StateChange_Sunny 80
ASC_ShuttersPlace window
IODev tahoma
alias Rolladen Ankleide Velux
devStateIcon 0:fts_window_2w 100:fts_shutter_100 [0-9]:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_90
room ASC,OG,tahoma
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd dim
Rolladen RGaeste_Velux fährt "korrekt" in shading out:
Internals:
COMMANDS dim:slider,0,1,100 cancel:noArg close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink
DEF DEVICE io://1208-4648-3794/2835930
FUUID 5cc2c399-f33f-d9bf-ed65-371e73f0943141b1
IODev tahoma
NAME RGaeste_Velux
NR 116
NTFY_ORDER 50-RGaeste_Velux
STATE dim0
SUBTYPE DEVICE
TYPE tahoma
device io://1208-4648-3794/2835930
fid 2835930
inClass RollerShutter
inControllable io:RollerShutterVeluxIOComponent
inExecId finished
inExecState COMPLETED
inLabel Gäste Velux
inPlaceOID 7eaeefef-8124-4f8f-b36d-2d93418b81b9
inType 1
READINGS:
2019-05-01 16:17:34 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-05-01 08:37:27 ASC_Time_DriveDown 1.05.2019 - 21:11
2019-05-01 08:37:27 ASC_Time_DriveUp 2.05.2019 - 05:30
2019-05-01 16:18:12 ClosureState 0
2019-05-01 08:37:28 NameState Gäste Velux
2019-05-01 16:18:12 OpenClosedState open
2019-05-01 08:37:28 PriorityLockTimerState 0
2019-05-01 17:11:17 RSSILevelState 60.0
2019-05-01 08:37:28 StatusState available
2019-05-01 08:37:23 associatedWith ASC
2019-05-01 16:18:12 devicestate open
2019-05-01 16:18:12 state dim0
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
ASC_BrightnessSensor Twilight:twilight 90:30
ASC_Mode_Up off
ASC_Pos_Reading ClosureState
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 55
ASC_Shading_Direction 185
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 10
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 100
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 40
ASC_Shading_StateChange_Sunny 80
ASC_ShuttersPlace window
IODev tahoma
alias Rolladen Gäste Velux
devStateIcon 0:fts_window_2w 100:fts_shutter_100 [0-9]:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_90
room ASC,OG,tahoma
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd dim
Problem tauchte gestern bereits unter 0.6.3 auf. Habe heute morgen auf 0.6.4 update gemacht.
Hier ein Auszug aus dem Logfile:
2019.05.01 15:37:33 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
2019.05.01 15:37:33 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
2019.05.01 15:37:33 3: tahoma: request active
2019.05.01 15:42:33 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
2019.05.01 15:52:33 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
2019.05.01 15:52:33 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
2019.05.01 15:52:34 3: tahoma: request active
2019.05.01 15:57:34 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
2019.05.01 16:07:34 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
2019.05.01 16:07:34 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
2019.05.01 16:17:34 3: RGaeste_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Gäste Velux - Oeffnen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/2835930","commands":[{"name":"open","parameters":[]}]}]}
Warum taucht da so häufig RAnkleide_Velux drin auf, aber nur einmal RGaeste_Velux?
Gruß
eurofinder
ASC_Pos_Reading ClosureState
Aktuell steht es auf 99
Du hast als shading Position aber 100 angegeben. Daher fährt ASC nicht.
@CoolTux:
Ok, danke probier ich aus, indem ich mal attr RAnkleide_Velux ASC_Shading_Pos 99 setze.
Leider bekomme ich es beim betroffenen Velux-Rolladen nicht hin den Somfy Oximo IO so einzustellen, dass der Wertebereich von 0-100 geht, sondern nur von 0-99. Habe da noch einen zweiten Rolladenmotor mit gleichem Problem.
Gruß
eurofinder
Zitat von: Typ1er am 01 Mai 2019, 16:40:08
könnt ihr einen Helligkeit-Sensor für Außen Empfehlen?
Ich habe auf der Ost- und Westseite je einen Temperaturfühler. Die Temperaturdifferenz zum normalen Aussentemperaturfühler auf der Nordseite ist ein zuverlässiger Sonnensensor, kann allerdings nicht als Helligkeitssensor für morgens/abends genutzt werden. Die Südseite übernimmt bei mir die Photovoltaik, die ist auch ein guter Helligkeitssensor.
Ich habe überall Aqara Pflanzen Sensoren und auch Bewegungsmelder, diese geben einen Lux wert aus, da werde jetzt einen Bewegungssensor von Zweckentwenden und in einer iP65 Box aufs Dach stellen. Die Batterie macht mir zwar etwas sorgen dann, sollte aber erstmal funktionieren.
Die Pflanzensensoren haben an den Fenstern regelmässig beim Bluetooth Aussetzer die sind eher schlechter geeignet, wenn auch diese besser regeln.
Nachdem ich einen davon eingebunden habe Lief die Beschattung 👍
@CoolTux:
Habe ich gerade in meinem Logfile gefunden:
2019.05.01 18:40:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in localtime at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2398.
2019.05.01 18:40:38 3: eval: {FHEM::AutoShuttersControl::GetShuttersInformation($defs{'ASC'})}
2019.05.01 18:40:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in localtime at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2403.
2019.05.01 18:40:38 3: eval: {FHEM::AutoShuttersControl::GetShuttersInformation($defs{'ASC'})}
ASC-Version ist 0.6.4.
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 01 Mai 2019, 18:44:55
@CoolTux:
Habe ich gerade in meinem Logfile gefunden:
2019.05.01 18:40:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in localtime at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2398.
2019.05.01 18:40:38 3: eval: {FHEM::AutoShuttersControl::GetShuttersInformation($defs{'ASC'})}
2019.05.01 18:40:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in localtime at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2403.
2019.05.01 18:40:38 3: eval: {FHEM::AutoShuttersControl::GetShuttersInformation($defs{'ASC'})}
ASC-Version ist 0.6.4.
Ui
Gruß
eurofinder
Da hast Du FHEM neu gestartet und die Seite mit dem Weblink zu schnell geladen.
Zitat von: Typ1er am 01 Mai 2019, 16:40:08
könnt ihr einen Helligkeit-Sensor für Außen Empfehlen?
Ich hab den Bewegungsmelder von Homematic HM-SEN-MDIR-O. Der gibt auch ganz brauchbare Helligkeitswerte.
Zitat von: Typ1er am 01 Mai 2019, 16:09:50
Du kannst das PrivacyDown dafür hernehmen, dann fahren die Rollläden nur bis einer bestimmten Position runter und später ganz zu.
So wie ich es verstehe nutzt das PrivacyDown ja keinen Brightnesswert. Wäre cool, wenn man dafür einen weiteren Schwellwert festlegen könnte...
Also nach aktuellem Stand könnte ich dann nur die Closed-Pos aug 60% setzen und über ein Extra DOIF dann ganz zufahren.
Das fände ich auch super.
Hallo CoolTux,
meine gesamte Rollladen auf Ostseite habe ich über Außentemperatur , ShadingPos, u. Brightness so eingerichtet, dass die Rollladen jetzt aktuell in Beschattung fahren.
Dies machen sie auch aktuell sehr schön so. Nur leider fahren sie aus der Beschattung nicht mehr heraus. Mittlerweile steht die Sonne voll im Westen und sollten sie bei den Winkel im Vor- u. Nachlauf eigentlich seit ca. 13:00 Uhr wieder öffnen. Ich schicke mal ein list Rolllade Osten mit.
Habe ich hier irgendein Paramter nicht richtig gesetzt?
Internals:
.eventMapCmd Auf:noArg halb:noArg Zu:noArg stop:noArg
CFGFN ./include/raeume.cfg
DEF 4E873B
FUUID 5c443740-f33f-e181-2393-a9af68c1a25a93e9
IODev myLGW
NAME Rolllade.KZ.OG
NOTIFYDEV global
NR 740
NTFY_ORDER 50-Rolllade.KZ.OG
STATE 40
TYPE CUL_HM
chanNo 01
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-05-01 13:00:36 .protLastRcv 2019-05-01 13:00:36
2019-05-01 13:00:20 ASC_ShuttersLastDrive shading in
2019-05-01 13:54:07 ASC_Time_DriveDown 1.05.2019 - 20:15
2019-05-01 13:54:07 ASC_Time_DriveUp 2.05.2019 - 09:00
2019-05-01 13:00:22 CommandAccepted yes
2019-03-09 08:49:50 D-firmware 2.8
2019-03-09 08:49:50 D-serialNr NEQ0989789
2019-05-01 13:54:03 associatedWith myASControl
2019-05-01 13:00:36 deviceMsg 40 (to myVCCU)
2019-05-01 13:00:36 level 40
2019-05-01 13:00:36 motor stop:40
2019-05-01 13:00:36 pct 40
2019-05-01 13:00:36 recentStateType info
2019-05-01 13:00:36 state 40
2019-05-01 13:00:36 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 124
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +4E873B,00,00,00
rxt 0
vccu myVCCU
p:
4E873B
00
00
00
prefIO:
CUL1
myLGW
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat 00
role:
chn 1
dev 1
prs 1
tmpl:
Attributes:
.mId 006A
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 0
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor Licht_Ost:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 60
ASC_Shading_Angle_Right 95
ASC_Shading_Direction 110
ASC_Shading_Min_Elevation 0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 13
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 40
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 20:15
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 07:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec none
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev myLGW
IOgrp myVCCU:CUL1,myLGW
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon Zu:fts_shutter_100 Auf:fts_shutter_10 .*:fts_shutter_50
eventMap on:Auf 50:halb off:Zu stop:stop
expert 2_raw
firmware 2.8
fp_Obergeschoss 442,1040,1,Rolllade.KZ.OG,
group Rolllaeden
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Kinderzimmer.OG
serialNr NEQ0989789
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rollaedenstand Rollaedenstand_map structexclude
webCmd Auf:halb:Zu:stop
Vielen Dank Grüsse Gerald.
Zitat von: Typ1er am 01 Mai 2019, 16:40:08
könnt ihr einen Helligkeit-Sensor für Außen Empfehlen?
Hi,
ich benutze HM-SEN-LI-O, bin damit bisher beim Modul von Cluni u. CoolTux bisher gut gefahren
Viele Grüße Gerald
Ich hatte die Frage schon mal bei der alten Version gestellt, aber da ging sie irgendwie unter: Meine Rolläden fahren super, wenn sie ganz der Automatisierung überlassen werden. Sobald einer aber manuell betätigt wurde, denkt ASC, er sei schon geschlossen oder noch offen und steuert nicht. Ich vermute deshalb es liegt nicht am ASC Modul, sondern eher an meinen Rollladenaktoren Eltako Enocean FSB14. Benutzt jemand hier dieselben Aktoren mit ASC und hat mir einen Tipp zur Lösung? Ich könnte auch die Definitionen vom ASC und einem Rolladen posten, vermute aber das hilft hier eher nicht weiter.
Wird denn erkannt das manuell gefahren wurde? Zu mindest sollten die Rolllos morgens hoch und Abends runter fahren, sofern die nicht innerhalb der gesetzen manualBlockingTime bewegt wurden.
Teilweise waren die Rollos die heute im Laufe des Tages manuell gefahren wurden komplett offen, im ASC aber mit 100 (komplett zu) angezeigt, so dass sie heute abend natürlich auch nicht zugingen. Ich beobachte das ganze nochmal und kann auch morgen nochmal ein List posten.
Zitat von: mnl1234 am 01 Mai 2019, 18:56:02
Ich hab den Bewegungsmelder von Homematic HM-SEN-MDIR-O. Der gibt auch ganz brauchbare Helligkeitswerte.
Der HM-SEN-LI-O bietet über die Messung in Lux eine viel höhere Feinheit. Wenn man sowieso den Bewegungsmelder braucht, ist das auch eine Option, aber man ist eben auf die 250 Stufen beschränkt, die sich auch nicht optimal verteilen und die 250 schnell erreicht wird.
@Loredo: Du wirst sicherlich deine Entscheidung mit dem Helligkeitssensor schon getroffen haben.
Ich nutze zufällig beide Homematic-Variante (Brightness und Lux-Sensoren) wie auch Z-Wave-Luminanz-Sensoren.
Ich fahre derzeit die Jalousien über eine Brightness-Wert (0-250), den ich aus verschiedenen Bewegungsmeldern gemittelt hat. Bei Homematic hast du den Vorteil, dass PKW-Scheinwerfer oder kurzzeitig Lichtquellen die Werte nicht beinflussen. Der Licht/Lux-Sensor wird jedoch für das ASC-Modul eher interessant sein, weil ASC derzeit für das Hoch-und Runterfahren wie auch für die Beschattung ein- und denselben Sensor nutzt. Und Sonneneinstrahlung nur auf Basis von Werten zwischen 0-250 zu ermitteln ist gar unmöglich. Ich hatte in meinen vorherigen eigenen Lösung dazu auch das Wettermodul und Wettervorhersage mit einbezogen, um auch eine Vorhersage treffen zu können. Was soll ich die Jalousien hochfahren, wenn diese 5min später wieder runter müssen? :-)
Weiterhin nutze ich günstige Neo CoolCam PIR Sensoren, die mir auch Luminanz-Werte liefern. Das Polling habe ich in recht kurzen WAKEUP-Intervallen aktiviert. Bei Homematic kommen die Werte ja sowieso im 4min-Takt. Beim Z-Wave halt je nach Schwellwert-Konfiguration. Sicherlich werden dadurch die Batterien schneller geleert. Da ist Homematic ja gnädiger.
Die Z-Wave-Sensoren haben relativ viele Spitzen und Ausschläge, die ich nun über einen Median10 glätte. Die reine Durchschnittsermittlung war mir auch zu sprunghaft.
Zitat von: Loredo am 01 Mai 2019, 12:39:38
Was ich bisher habe:
1. ASC = 1 --> reell an der Markise bedeutet 0 eingefahren und 100 komplett ausgefahren.
In erster Lienie bedeutet es das eine gewisse Vorauswahl getroffen wurde. Entsprechend des Wertes vom Attribut werden die Werte bei den Attributen vorgesetzt und wo keine Attribute gesetzt sind passende Defaultwerte verwendet.
Zitat von: Loredo am 01 Mai 2019, 12:39:38
2. ASC_AntiFreeze = hard --> im Winter soll die Markise gar nicht betätigt werden können
3. ASC_Antifreeze_Pos = 0 --> Winter Position
Zitat von: Loredo am 01 Mai 2019, 12:39:38
4. ASC_BrightnessSensor = WeatherStation:luminosity --> Helligkeit außen in Lux für Beschattungssteuerung (sonnig vs bewölkt)
JEIN
Der Devicename muss rein, der Readingname ist optional solange Dein Reading brightness lautet und die darauf folgenden Werte müssen nur gesetzt werden wenn Du auch Sonnenauf- und Sonnenuntergang mit brightness fahren willst.
Hat also mit (sonnig vs bewölkt) nichts zu tun
Zitat von: Loredo am 01 Mai 2019, 12:39:38
5. ASC_Closed_Pos = 0 --> also die Abend Position
6. ASC_Open_Pos = 0 --> ebenfalls 0, da nur beschattet werden soll
Auch ist ist das nicht ganz korret ausgedrückt. ASC_Closed_Pos ist die position die angefahren werden soll wenn das Rolllo geschlossen sein soll.
Entsprechend ist ASC_Open_Pos die Position die angefahren werden soll wenn das Rolllo auf soll. Beide Werte müßen entsprechend unterschiedlich gesetzt werden.
Zitat von: Loredo am 01 Mai 2019, 12:39:38
7. ASC_Down = brightness --> sollte eigentlich egal sein, da Up_Pos und Down_Pos beide 0
8. ASC_Up = brightness --> sollte eigentlich egal sein, da Up_Pos und Down_Pos beide 0
Hier geht es darum mit Hilfe welcher Möglichkeit Abends geschlossen und Morgens geöffnet werden soll. Du kannst Brightness lassen da Du ja morgen und Abend Fahrten nicht haben willst.
Solltest aber generell im ASC Device das Controll Attribut für beides auf off stellen.
Zitat von: Loredo am 01 Mai 2019, 12:39:38
9. ASC_Mode_Down = always --> könnte auch off sein, aber ich vermute dann funktioniert die Beschattung auch nicht mehr?
10. ASC_Mode_Up = always --> könnte auch off sein, aber ich vermute dann funktioniert die Beschattung auch nicht mehr?
Kannst Du in de rTat auf off stellen das dies mit der Beschattung in der Tat nichts zu tun hat. Auch hier nur für Sonnenauf und Sonnenuntergang.
Zitat von: Loredo am 01 Mai 2019, 12:39:38
11. ASC_Pos_Reading = pct --> es handelt sich eigentlich um ein Homematic Device (HM-LC-Bl1-SM), welches aber eben so eingestellt ist, dass 0=eingefahren ist
Wichtig ist das es Homematic ist und somit das Reading zum ermitteln der Position pct lautet. Ob 0 ein oder aus gefahren bedeutet entscheidest Du mit den Attributen ASC_Closed_Pos und ASC_Open_Pos
Zitat von: Loredo am 01 Mai 2019, 12:39:38
12. ASC_RainProtection = on --> hätte ich gerne, ob es mit ASC_Closed_Pos=0 dann auch so funktioniert wie es soll?
Auch hier spielt ASC_Closed_Pos keine Rollle. Hier wird nur ausgewählt ob das Rolllo beim Regenschutz beachtet werden soll.
Zitat von: Loredo am 01 Mai 2019, 12:39:38
13. ASC_Self_Defense_Exclude = on --> nur zur Sicherheit
14. ASC_Shading_Angle_Left = 75 --> Versuch macht klug
15. ASC_Shading_Angle_Right = 75 --> Versuch macht klug
16. ASC_Shading_Direction = 273 --> Südlage
17. ASC_Shading_Min_Elevation = 25 --> Versuch macht klug
18. ASC_Shading_Min_OutsideTemperature = 13.5 --> Südlage mit großen Fenstern heizen innen schnell kräftig auf, also beschatten wir früh
19. ASC_Shading_Mode = home --> vorerst nur wenn wir zuhause sind
20. ASC_Shading_Pos = 65 --> Markise muss nicht ganz ausgefahren werden
21. ASC_Shading_StateChange_Cloudy = 20000 Lux --> Versuch macht klug
22. ASC_Shading_StateChange_Sunny = 35000 Lux --> Versuch macht klug
Zitat von: Loredo am 01 Mai 2019, 12:39:38
23. ASC_Shading_WaitingPeriod = 1200 --> ich nehme an Wind und Regen Events sind davon eh ausgenommen?
Hier geht es rein um die Wartezeit bevor überhault wieder ein Twilight/Brightness Event für die Beschattung ausgewertet werden soll. Dies geschieht alle ASC_Shading_WaitingPeriod = 1200 / 2
Zitat von: Loredo am 01 Mai 2019, 12:39:38
24. ASC_ShuttersPlace = window --> Self-Defense ist nicht rele[f|v]ant
25. ASC_Time_Down_Early = 19:00 --> sollte keine Rolle spielen
25. ASC_Time_Down_Late = 20:00 --> sollte zumindest dafür sorgen, dass die Markise nach manueller Benutzung immer spätestens um 21:00 reingefahren wird (weil Closed_Pos=0)
26. ASC_Time_Up_Early = 05:00 --> sollte gar keine Rolle spielen
27. ASC_Time_Up_Late = 05:00 --> sollte gar keine Rolle spielen
28. ASC_WiggleValue = 0 --> wir wollen nicht, dass sich die Markise bewegt
Zitat von: Loredo am 01 Mai 2019, 12:39:38
29. ASC_WindParameters = 30:20 0 --> ASC device hat windSensor="WeatherStation:wind_gust_max10m 30:20" (HP1000); ab 30 km/h Böhen bitte auf 0 fahren
30. ASC_WindProtection = on --> unerlässlich
Ab 30 würde er in der Tat auf 0 fahren und erst bei 10 wieder raus fahren. Die 20 sind Hysterese.
Grüße
Ich habe im ASC soeben noch einige Logiken mit ein gebaut. So wird zum Beispiel das Beschatten komplett vernachlässigt wenn sich das Rolllo im Regen oder Wind Schutz befindet.
Grüße
Mooooin ;D
ich hab mich dann jetzt auch mal getraut und wurde von meinen Rolläden ein wenig veräppelt *gg*
Ich habe aktuell mehrere Rollos, die ausschließlich über Zeit Rauf/Runter zwei die Nur runter und manuell rauf (Schlafzimmer- Schichtdienst und noch nicht genug roommate etc integration) und mehrere Testrollos, die später Geräte zum abschatten übernehmen sollen. Bis zum Update gestern fuhren die beiden Zeitgesteuerten Rollos ganz normal rauf / runter wie gewollt. Nach dem Update ist zwar folgender Eintrag gemacht worden:
2019-05-02_01:35:35 AUTO_RolloSteuerung Rollo_EG_BAD_nextAstroTimeEvent: 2.05.2019 - 07:30
2019-05-02_01:35:35 AUTO_RolloSteuerung created new drive timer
2019-05-02_01:35:35 AUTO_RolloSteuerung Rollo_EG_FL_nextAstroTimeEvent: 2.05.2019 - 07:30
2019-05-02_01:35:35 AUTO_RolloSteuerung created new drive timer
Aber gefahren ist weder das Flur noch Bad Rollo :-[ Wurde da was geändert, was ich ggf noch anpassen muss und vorher nicht da war, oder sollten nicht alle Einstellungen genauso übernommen worden sein ?
Zweite Sache ist:
Bei den "Virtuellen" TestRollos, teste ich ja die Abschattung. Auch diese waren noch unten, sind also heute morgen auch nicht gefahren worden. Was mit lediglich dagbei eingefallen ist, dass aus meinem Helligkeitseintrag
attr Rollo_EG_KUE_01_eingang ASC_Brightness_Reading brightness
attr Rollo_EG_KUE_01_eingang ASC_Brightness_Sensor setupVars
"ASC_BrightnessSensor setupVars:brightness -1:-1" gemacht wurde ... hat das -1:1 was zu bedeuten oder kann es auch einfach weg oder ..... ?
Viele Grüße
Andreas
Hallo, ich habe auf den heutigen Werktag gewartet, da ich immer noch die Vermutung habe, dass das Hochfahren nicht ganz korrekt funktioniert. Siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg935237.html#msg935237
Fakt ist, dass die u.a. Jalousie eigentlich um ASC_Time_Up_Early (08:00 Uhr) hätte hochfahren müssen, da alle Brightness-Schwellwerte hier bereits erfüllt waren.
Die Jalousie ist aber um nach ASC_Time_Up_Late (08:45 Uhr) gefahren.
Am Feiertag (1. Mai) ist die Jalousie übrigens um ASC_Time_Up_WE_Holiday (08:30 Uhr) hochgefahren. Das dürfe also eigentlich korrekt gewesen sein.
Ich habe ein List vom Device und ein paar Zeilen aus dem ASC-Device-Log angefügt.
Die letzten beiden Tage habe ich mit verbose=5 mitgeschnitten. Das Log ist natürlich sehr groß und ich würde dir das lieber per E-Mail zur Verfügung stellen.
Internals:
DEF 2274AE
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.192250/2019-04-20
MSGCNT 18
NAME buero_jal
NOTIFYDEV global
NR 22
NTFY_ORDER 50-buero_jal
STATE 100
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:76 - t:10 s:2274AE d:263458 0601C800
protLastRcv 2019-05-02 08:46:31
protRcv 9 last_at:2019-05-02 08:46:31
protSnd 10 last_at:2019-05-02 08:46:31
protState CMDs_done
READINGS:
2019-05-02 08:46:06 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-05-02 08:45:01 ASC_Time_DriveDown 2.05.2019 - 20:15
2019-05-02 08:45:01 ASC_Time_DriveUp 3.05.2019 - 08:45
2019-05-02 08:46:06 CommandAccepted yes
2018-07-15 19:04:18 D-firmware 2.11
2018-07-15 19:04:18 D-serialNr LEQ0xxxxx
2018-08-23 18:18:37 PairedTo 0x2xxxxx
2017-07-12 11:02:21 R-confBtnTime permanent
2017-07-12 11:02:22 R-driveDown 20 s
2017-07-12 11:02:22 R-driveTurn 0.5 s
2017-07-12 11:02:22 R-driveUp 20 s
2018-08-23 18:18:37 R-intKeyVisib invisib
2017-07-12 11:02:21 R-localResDis off
2017-07-12 11:02:21 R-pairCentral 0x2xxxxx
2017-07-12 11:02:22 R-powerUpAction off
2017-07-12 11:02:22 R-refRunCounter 0
2017-07-12 11:02:22 R-sign off
2017-07-12 11:02:22 R-statusInfoMinDly 3 s
2017-07-12 11:02:22 R-statusInfoRandom 0 s
2017-07-12 11:02:22 R-transmitTryMax 6
2019-04-30 10:33:54 associatedWith Rolladensteuerung
2019-05-02 08:46:31 deviceMsg on (to VCCU)
2018-06-24 17:04:19 fwUpdate done
2019-05-02 08:46:31 level 100
2019-05-02 08:46:31 motor stop:on
2019-05-02 08:46:31 pct 100
2018-07-07 16:58:00 powerOn 2018-07-07 16:58:00
2019-05-02 08:46:31 recentStateType info
2018-01-20 16:15:29 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 4
2019-05-02 08:46:31 state on
2019-05-02 08:46:31 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 118
cSnd 112634582274AE020100,112634582274AE0201C8
dlvlCmd ++A0112634582274AE0201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
newChn +2274AE,00,00,00
nextSend 1556779591.36696
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
2274AE
00
00
00
mRssi:
mNo 76
io:
HmUARTLGW:
-18
-18
HmUARTMaple:
-61
-61
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HmUARTLGW
flg A
ts 1556779591.02083
ack:
HASH(0x558feca10138)
7680022634582274AE00
rssi:
HmUARTLGW:
avg -26.6
cnt 5
lst -27
max -26
min -27
at_HmUARTLGW:
avg -26.6666666666667
cnt 9
lst -26
max -25
min -30
at_HmUARTMaple:
avg -59.7777777777778
cnt 9
lst -61
max -56
min -63
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor dummy_brightness:average 125:130
ASC_Down brightness
ASC_Drive_Offset 30
ASC_Drive_OffsetStart 60
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Direction 330
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 25
ASC_Time_Down_Early 16:15
ASC_Time_Down_Late 20:15
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 08:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up brightness
ASC_WiggleValue 15
autoReadReg 4_reqStatus
expert 1_allReg
firmware 2.11
icon fts_window_2w
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Homekit,Jalousien
stateFormat level
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map struct_jalousien struct_jalousien_map structexclude
webCmd on:off:stop:pct
2019-05-02_08:45:01 Rolladensteuerung buero_jal_lastPosValue: 100
2019-05-02_08:45:01 Rolladensteuerung buero_jal_nextAstroTimeEvent: 2.05.2019 - 20:15
2019-05-02_08:45:01 Rolladensteuerung created new drive timer
...
2019-05-02_08:45:01 Rolladensteuerung created new drive timer
2019-05-02_08:46:06 Rolladensteuerung day open
2019-05-02_08:46:06 Rolladensteuerung buero_jal_PosValue: 0
2019-05-02_08:46:15 Rolladensteuerung day open
...
2019-05-02_08:46:31 Rolladensteuerung buero_jal_PosValue: 100
Zitat von: flummy1978 am 02 Mai 2019, 12:15:33
Mooooin ;D
ich hab mich dann jetzt auch mal getraut und wurde von meinen Rolläden ein wenig veräppelt *gg*
Ich habe aktuell mehrere Rollos, die ausschließlich über Zeit Rauf/Runter zwei die Nur runter und manuell rauf (Schlafzimmer- Schichtdienst und noch nicht genug roommate etc integration) und mehrere Testrollos, die später Geräte zum abschatten übernehmen sollen. Bis zum Update gestern fuhren die beiden Zeitgesteuerten Rollos ganz normal rauf / runter wie gewollt. Nach dem Update ist zwar folgender Eintrag gemacht worden:
2019-05-02_01:35:35 AUTO_RolloSteuerung Rollo_EG_BAD_nextAstroTimeEvent: 2.05.2019 - 07:30
2019-05-02_01:35:35 AUTO_RolloSteuerung created new drive timer
2019-05-02_01:35:35 AUTO_RolloSteuerung Rollo_EG_FL_nextAstroTimeEvent: 2.05.2019 - 07:30
2019-05-02_01:35:35 AUTO_RolloSteuerung created new drive timer
Aber gefahren ist weder das Flur noch Bad Rollo :-[ Wurde da was geändert, was ich ggf noch anpassen muss und vorher nicht da war, oder sollten nicht alle Einstellungen genauso übernommen worden sein ?
Zweite Sache ist:
Bei den "Virtuellen" TestRollos, teste ich ja die Abschattung. Auch diese waren noch unten, sind also heute morgen auch nicht gefahren worden. Was mit lediglich dagbei eingefallen ist, dass aus meinem Helligkeitseintrag
attr Rollo_EG_KUE_01_eingang ASC_Brightness_Reading brightness
attr Rollo_EG_KUE_01_eingang ASC_Brightness_Sensor setupVars
"ASC_BrightnessSensor setupVars:brightness -1:-1" gemacht wurde ... hat das -1:1 was zu bedeuten oder kann es auch einfach weg oder ..... ?
Viele Grüße
Andreas
Das -1:-1 kannst Du auch entfernen.
Gib mal bitte ein list von Deinem ASC Device und einem Rolllo das nicht gefahren ist.
Zitat von: FunkOdyssey am 02 Mai 2019, 12:19:47
Hallo, ich habe auf den heutigen Werktag gewartet, da ich immer noch die Vermutung habe, dass das Hochfahren nicht ganz korrekt funktioniert. Siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg935237.html#msg935237
Fakt ist, dass die u.a. Jalousie eigentlich um ASC_Time_Up_Early (08:00 Uhr) hätte hochfahren müssen, da alle Brightness-Schwellwerte hier bereits erfüllt waren.
Die Jalousie ist aber um nach ASC_Time_Up_Late (08:45 Uhr) gefahren.
Am Feiertag (1. Mai) ist die Jalousie übrigens um ASC_Time_Up_WE_Holiday (08:30 Uhr) hochgefahren. Das dürfe also eigentlich korrekt gewesen sein.
Ich habe ein List vom Device und ein paar Zeilen aus dem ASC-Device-Log angefügt.
Die letzten beiden Tage habe ich mit verbose=5 mitgeschnitten. Das Log ist natürlich sehr groß und ich würde dir das lieber per E-Mail zur Verfügung stellen.
Internals:
DEF 2274AE
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.192250/2019-04-20
MSGCNT 18
NAME buero_jal
NOTIFYDEV global
NR 22
NTFY_ORDER 50-buero_jal
STATE 100
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:76 - t:10 s:2274AE d:263458 0601C800
protLastRcv 2019-05-02 08:46:31
protRcv 9 last_at:2019-05-02 08:46:31
protSnd 10 last_at:2019-05-02 08:46:31
protState CMDs_done
READINGS:
2019-05-02 08:46:06 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-05-02 08:45:01 ASC_Time_DriveDown 2.05.2019 - 20:15
2019-05-02 08:45:01 ASC_Time_DriveUp 3.05.2019 - 08:45
2019-05-02 08:46:06 CommandAccepted yes
2018-07-15 19:04:18 D-firmware 2.11
2018-07-15 19:04:18 D-serialNr LEQ0xxxxx
2018-08-23 18:18:37 PairedTo 0x2xxxxx
2017-07-12 11:02:21 R-confBtnTime permanent
2017-07-12 11:02:22 R-driveDown 20 s
2017-07-12 11:02:22 R-driveTurn 0.5 s
2017-07-12 11:02:22 R-driveUp 20 s
2018-08-23 18:18:37 R-intKeyVisib invisib
2017-07-12 11:02:21 R-localResDis off
2017-07-12 11:02:21 R-pairCentral 0x2xxxxx
2017-07-12 11:02:22 R-powerUpAction off
2017-07-12 11:02:22 R-refRunCounter 0
2017-07-12 11:02:22 R-sign off
2017-07-12 11:02:22 R-statusInfoMinDly 3 s
2017-07-12 11:02:22 R-statusInfoRandom 0 s
2017-07-12 11:02:22 R-transmitTryMax 6
2019-04-30 10:33:54 associatedWith Rolladensteuerung
2019-05-02 08:46:31 deviceMsg on (to VCCU)
2018-06-24 17:04:19 fwUpdate done
2019-05-02 08:46:31 level 100
2019-05-02 08:46:31 motor stop:on
2019-05-02 08:46:31 pct 100
2018-07-07 16:58:00 powerOn 2018-07-07 16:58:00
2019-05-02 08:46:31 recentStateType info
2018-01-20 16:15:29 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 4
2019-05-02 08:46:31 state on
2019-05-02 08:46:31 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 118
cSnd 112634582274AE020100,112634582274AE0201C8
dlvlCmd ++A0112634582274AE0201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
newChn +2274AE,00,00,00
nextSend 1556779591.36696
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
2274AE
00
00
00
mRssi:
mNo 76
io:
HmUARTLGW:
-18
-18
HmUARTMaple:
-61
-61
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HmUARTLGW
flg A
ts 1556779591.02083
ack:
HASH(0x558feca10138)
7680022634582274AE00
rssi:
HmUARTLGW:
avg -26.6
cnt 5
lst -27
max -26
min -27
at_HmUARTLGW:
avg -26.6666666666667
cnt 9
lst -26
max -25
min -30
at_HmUARTMaple:
avg -59.7777777777778
cnt 9
lst -61
max -56
min -63
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor dummy_brightness:average 125:130
ASC_Down brightness
ASC_Drive_Offset 30
ASC_Drive_OffsetStart 60
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Direction 330
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 25
ASC_Time_Down_Early 16:15
ASC_Time_Down_Late 20:15
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 08:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up brightness
ASC_WiggleValue 15
autoReadReg 4_reqStatus
expert 1_allReg
firmware 2.11
icon fts_window_2w
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Homekit,Jalousien
stateFormat level
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map struct_jalousien struct_jalousien_map structexclude
webCmd on:off:stop:pct
2019-05-02_08:45:01 Rolladensteuerung buero_jal_lastPosValue: 100
2019-05-02_08:45:01 Rolladensteuerung buero_jal_nextAstroTimeEvent: 2.05.2019 - 20:15
2019-05-02_08:45:01 Rolladensteuerung created new drive timer
...
2019-05-02_08:45:01 Rolladensteuerung created new drive timer
2019-05-02_08:46:06 Rolladensteuerung day open
2019-05-02_08:46:06 Rolladensteuerung buero_jal_PosValue: 0
2019-05-02_08:46:15 Rolladensteuerung day open
...
2019-05-02_08:46:31 Rolladensteuerung buero_jal_PosValue: 100
Schick bitte mal das Log per Mail. Du kannst auch im ASC verbose weg lassen und nur ASC_debug aktivieren.
Internals:
FUUID 5c46de22-f33f-bea8-979f-89a2e7ebbf80d514
NAME Rollo_EG_BAD
NR 61
STATE open
TYPE ROLLO
stoptime 1556787990
READINGS:
2019-04-23 15:06:42 ASC_Shading_WaitingPeriod 120
2019-05-01 21:00:01 ASC_ShuttersLastDrive night close
2019-05-02 11:29:13 ASC_Time_DriveDown 2.05.2019 - 21:00
2019-05-02 11:29:13 ASC_Time_DriveUp 3.05.2019 - 07:30
2019-05-02 11:29:09 associatedWith AUTO_RolloSteuerung
2019-05-02 11:06:09 command open
2019-05-02 11:06:09 desired_pct 0
2019-05-02 11:06:09 drive-type modul
2019-05-02 11:06:09 last_drive drive-up
2019-05-02 11:29:13 level open
2019-05-02 11:06:30 pct 0
2019-05-02 11:06:30 state open
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 85
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor setupVars:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 100
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Down brightness
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 15
ASC_Shading_Angle_Right 30
ASC_Shading_Direction 65
ASC_Shading_Min_Elevation 15
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 5.5
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 120
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 19:00
ASC_Time_Down_Late 21:00
ASC_Time_Up_Early 07:30
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec none
ASC_WindowRec_subType twostate
alias Rollo Bad
automatic-enabled on
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
event-on-update-reading state
group Rollo
rl_autoStop 0
rl_blockMode none
rl_commandDown set EG_BAD_RO_ROLLO_AUF off; set EG_BAD_RO_ROLLO_ZU on
rl_commandStop set EG_BAD_RO_ROLLO_AUF off;set EG_BAD_RO_ROLLO_ZU off
rl_commandUp set EG_BAD_RO_ROLLO_ZU off;set EG_BAD_RO_ROLLO_AUF on
rl_excessBottom 2
rl_excessTop 1
rl_resetTime 0
rl_secondsDown 15
rl_secondsUp 17
rl_switchTime 3
rl_type normal
room System->Ext Verbindung
userReadings level { ReadingsVal("Rollo_EG_BAD","state",0) }
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd open:stop:closed
Internals:
FUUID 5cb0882c-f33f-8d79-c13d-e1c92d08129a74a1
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.4-s19296/2019-04-30 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME AUTO_RolloSteuerung
NOTIFYDEV global,AUTO_RolloSteuerung,Rollo_EG_BAD,Rollo_EG_FL,Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster,Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg,Rollo_OG_SZ_01,Rollo_OG_SZ_02,Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test,Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test,Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo,setupVars,Astro
NR 140
NTFY_ORDER 51-AUTO_RolloSteuerung
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.4
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-04-13 07:15:02 EG_BAD_RO_Rollo_lastPosValue 0
2019-04-13 20:17:34 EG_BAD_RO_Rollo_test_lastPosValue 0
2019-04-13 20:30:02 EG_KUE_RO_01_Rollo_lastPosValue 0
2019-04-13 06:49:31 Rollo.KUE02_lastPosValue 0
2019-04-27 21:00:01 Rollo_EG_BAD_RO_Rollo_test_lastPosValue 0
2019-05-02 07:30:02 Rollo_EG_BAD_lastPosValue 0
2019-05-02 11:29:13 Rollo_EG_BAD_nextAstroTimeEvent 2.05.2019 - 21:00
2019-05-02 07:30:02 Rollo_EG_FL_lastPosValue 0
2019-05-02 11:29:13 Rollo_EG_FL_nextAstroTimeEvent 2.05.2019 - 21:00
2019-04-27 20:45:01 Rollo_EG_KUE_01_eingang_lastPosValue 0
2019-04-28 17:43:49 Rollo_EG_KUE_02_fenster_lastPosValue 0
2019-05-02 11:29:13 Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster_nextAstroTimeEvent 2.05.2019 - 20:48
2019-04-14 11:01:50 Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg_PosValue 0
2019-05-02 11:29:13 Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg_nextAstroTimeEvent 2.05.2019 - 20:48
2019-05-02 11:29:14 Rollo_OG_SZ_01_nextAstroTimeEvent 2.05.2019 - 20:48
2019-05-02 11:29:14 Rollo_OG_SZ_02_nextAstroTimeEvent 2.05.2019 - 20:48
2019-05-02 07:00:02 Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test_lastPosValue 0
2019-05-02 11:29:14 Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test_nextAstroTimeEvent 2.05.2019 - 21:00
2019-05-02 07:30:02 Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test_lastPosValue 0
2019-05-02 11:29:14 Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test_nextAstroTimeEvent 2.05.2019 - 20:45
2019-05-02 06:30:02 Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo_lastPosValue 0
2019-05-02 11:29:14 Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo_nextAstroTimeEvent 2.05.2019 - 21:30
2019-04-12 14:44:28 hardLockOut off
2019-04-12 14:48:57 partyMode off
2019-05-02 11:29:09 room_Kueche Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test,Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test,Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo
2019-05-02 11:29:09 room_System-_Ext_Verbindung Rollo_EG_BAD,Rollo_EG_FL,Rollo_OG_SZ_01,Rollo_OG_SZ_02
2019-05-02 11:29:09 room_Wohnzimmer Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster,Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg
2019-04-12 14:44:28 selfDefense off
2019-05-02 11:29:14 state created new drive timer
2019-04-12 14:44:28 sunriseTimeWeHoliday off
2019-05-02 11:29:09 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollo_EG_BAD
Rollo_EG_FL
Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster
Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg
Rollo_OG_SZ_01
Rollo_OG_SZ_02
Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test
Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test
Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo
monitoredDevs:
Astro:
AUTO_RolloSteuerung ASC_twilightDevice
Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test:
Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test:
Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo:
setupVars:
Rollo_EG_BAD ASC_BrightnessSensor
Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test ASC_BrightnessSensor
Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test ASC_BrightnessSensor
Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_autoShuttersControlShading on
ASC_tempSensor WetterEXT:temperature
ASC_twilightDevice Astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room System->Rollosteuerung
Wobei ich sagen muss, dass ich heute Nacht bsw das Notify nicht vorsichtshalber neu erstellt hatte und das vorhin erst nachgeholt habe. Ist ja vielleicht damit schon erledigt?
Aber zur Sicherheit oben beides :)
Grüße
Andreas
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 11:21:17
[... lange antwort ... :-)]
Danke dir vielmals! Bin nicht sicher, ob ich jetzt wirklich schlauer bin.
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 11:21:17
JEIN
Der Devicename muss rein, der Readingname ist optional solange Dein Reading brightness lautet und die darauf folgenden Werte müssen nur gesetzt werden wenn Du auch Sonnenauf- und Sonnenuntergang mit brightness fahren willst.
Hat also mit (sonnig vs bewölkt) nichts zu tun
Warum? Wir reden ja hier von Beschattung, nicht von Fahrten morgens/abends? Im Log sehe ich ja, dass der Brightness Wert bei der Beschattung eine Rolle spielt (ASC_Shading_StateChange_Sunny/ASC_Shading_StateChange_Cloudy). Macht ja auch Sinn.
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 11:21:17
Auch ist ist das nicht ganz korret ausgedrückt. ASC_Closed_Pos ist die position die angefahren werden soll wenn das Rolllo geschlossen sein soll.
Entsprechend ist ASC_Open_Pos die Position die angefahren werden soll wenn das Rolllo auf soll. Beide Werte müßen entsprechend unterschiedlich gesetzt werden.
Wenn ich sichergehen will, dass selbst bei einem unbeabsichtigten Fahrbefehl einfach auf 0 gefahren wird, wäre das doch trotzdem ok die so zu setzen?
Also zumindest, wenn ich ASC_Mode_* nicht so recht trauen wollen würde :-)
Oder kommt die Logik durcheinander, wenn beide Werte gleich sind oder gar 0?
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 11:21:17
Hier geht es darum mit Hilfe welcher Möglichkeit Abends geschlossen und Morgens geöffnet werden soll. Du kannst Brightness lassen da Du ja morgen und Abend Fahrten nicht haben willst.
Solltest aber generell im ASC Device das Controll Attribut für beides auf off stellen.
Im ASC Device, warum? Dann kann ich ja meine anderen Rollläden nicht mehr fahren lassen :-\
Ich vermute und hoffe du meinst ASC_Mode_Up/Down an der Markise auf "off" zu setzen?
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 11:21:17
Hier geht es rein um die Wartezeit bevor überhault wieder ein Twilight/Brightness Event für die Beschattung ausgewertet werden soll. Dies geschieht alle ASC_Shading_WaitingPeriod = 1200 / 2
Ich verstehe nicht, warum hier die hälfte der Wartezeit eine Rolle spielt? Was passiert denn nach der Hälfte und nach komplettem Ablauf der Zeit?
Ich habe seit gestern nun auch mal die Markise testweise wie folgt konfiguriert:
Internals:
DEF HEQ0402430:1
FUUID 5c4abea3-f33f-2603-0903-bff354381960a60f
FVERSION 88_HMCCUCHN.pm:v4.3.6-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_LC_BALC_SunBlind
NR 74
STATE 0
TYPE HMCCUCHN
ccuaddr HEQ0402430:1
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HM-LC_BALC_Sunblind.1
ccutype HM-LC-Bl1-SM
channels 1
chntype BLIND
firmware 1.5
statevals devstate
READINGS:
2019-05-01 16:21:34 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-05-02 12:26:38 ASC_Time_DriveDown 2.05.2019 - 18:59
2019-05-02 12:26:38 ASC_Time_DriveUp 2.05.2019 - 19:00
2019-05-02 08:15:45 Activity alive
2019-05-02 08:15:39 associatedWith ASC
2019-05-02 08:15:45 control 0
2019-05-02 08:15:45 hmstate 0
2019-05-02 08:15:45 pct 0
2019-05-02 08:15:45 state 0
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze hard
ASC_Antifreeze_Pos 0
ASC_BrightnessSensor WeatherStation:luminosity
ASC_Closed_Pos 100
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down off
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_RainProtection on
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left 50
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 273
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 13.5
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 65
ASC_Time_Down_Early 18:59
ASC_Time_Down_Late 18:59
ASC_Time_Up_Early 19:00
ASC_Time_Up_Late 21:00
ASC_Up astro
ASC_WiggleValue 0
ASC_WindParameters 30:20 0
ASC_WindProtection on
DbLogExclude .*
IODev d_ccu
alexaName Markise
alexaRoom Balkon
alias_de Markise
ccureadingname LEVEL:+pct
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon in:control_arrow_left stop:time_manual_mode out:control_arrow_right
controldatapoint LEVEL
devStateIcon 100|on|open:fts_sunblind_100@orange:level%2055 0|off|closed:fts_window_2w:level%2055 1[0-9].*:fts_sunblind_90@orange:level 2[0-9].*:fts_sunblind_80@orange:level 3[0-9].*:fts_sunblind_70@orange:level 4[0-9].*:fts_sunblind_60@orange:level 5[0-9].*:fts_sunblind_50@orange:level 6[0-9].*:fts_sunblind_40@orange:level 7[0-9].*:fts_sunblind_30@orange:level 8[0-9].*:fts_sunblind_20@orange:level 9[0-9].*:fts_sunblind_10@orange:level [1-9].*:fts_sunblind_0@orange:level out|down|closing:control_arrow_downward@orange:stop in|up|opening:control_arrow_upward@orange:stop OK|ok|Ok:general_ok@green:stop unreachable:light_question err.*:light_exclamation
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint STOP true:stop/datapoint LEVEL 100:down/datapoint LEVEL 100:on/datapoint LEVEL 100:out/datapoint LEVEL 0:up/datapoint LEVEL 0:off/datapoint LEVEL 0:in/
genericDeviceType blind
group Beschattung,HMCCUCHN
icon awning
room alexa,Balkon,Home,Homekit,Homematic
siriName Markise
stateFormat hmstate
statedatapoint LEVEL
stripnumber 1
substexcl control|pct
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:in:stop:out
widgetOverride control:slider,0,5,100 pct:slider,0,5,100 level:slider,0,5,100
Allerdings wird heute Vormittag nicht beschattet, obwohl eigentlich alle Voraussetzungen gegeben sind. So wie sich das Log liest, wird diese "Hälfte der Beschattungswartezeit" einfach nie erreicht bzw. überschritten:
2019.05.02 12:27:25.975 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:27:25 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.05.02 12:27:25.976 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:27:25 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 89953.9
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:27:25 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:27:25 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:27:25 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:27:25 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Übergebende Werte - Azimuth:156.4, Elevation: 55.4, Brightness: 89953.9, OutTemp: 20.5, Fenster Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:27:25 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:27:25.978 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Azimuth: 156.4 Elevation: 55.4 Brightness: 89953.9 OutTemp: 20.5
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:27:25 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2019.05.02 12:28:08.131 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:28:08 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.05.02 12:28:08.131 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:28:08 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 88511.8
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:28:08 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:28:08 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:28:08 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:28:08 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Übergebende Werte - Azimuth:156.4, Elevation: 55.4, Brightness: 88511.8, OutTemp: 20.5, Fenster Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:28:08 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:28:08.134 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Azimuth: 156.4 Elevation: 55.4 Brightness: 88511.8 OutTemp: 20.5
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:28:08 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2019.05.02 12:29:37.681 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:29:37 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.05.02 12:29:37.682 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:29:37 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 90558.1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:29:37 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:29:37 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:29:37 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:29:37 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Übergebende Werte - Azimuth:156.4, Elevation: 55.4, Brightness: 90558.1, OutTemp: 20.5, Fenster Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:29:37 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:29:37.684 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Azimuth: 156.4 Elevation: 55.4 Brightness: 90558.1 OutTemp: 20.5
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:29:37 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:30:29 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:30:29 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:30:30 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:30:30 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Übergebende Werte - Azimuth:161.82, Elevation: 55.4, Brightness: 90558.1, OutTemp: 20.5, Fenster Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:30:30 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:30:30.007 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Azimuth: 161.82 Elevation: 55.4 Brightness: 90558.1 OutTemp: 20.5
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:30:30 - EventProcessingTwilightDevice: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:30:30 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:15 - EventProcessingWind: HM_LC_BALC_SunBlind - WindProtection1: unprotection WindMax1: 30 WindMin1: 10 Bekommender Wert1: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:15 - EventProcessingWind: HM_LC_BALC_SunBlind - WindProtection2: unprotection WindMax2: 30 WindMin2: 10 Bekommender Wert2: 0
2019.05.02 12:31:15.234 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:15 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.05.02 12:31:15.235 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:15 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 94063.6
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:15 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:15 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:15 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:15 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Übergebende Werte - Azimuth:156.4, Elevation: 55.4, Brightness: 94063.6, OutTemp: 20.5, Fenster Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:15 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:31:15.237 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Azimuth: 156.4 Elevation: 55.4 Brightness: 94063.6 OutTemp: 20.5
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:15 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:36 - EventProcessingWind: HM_LC_BALC_SunBlind - WindProtection1: unprotection WindMax1: 30 WindMin1: 10 Bekommender Wert1: 4.0
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:36 - EventProcessingWind: HM_LC_BALC_SunBlind - WindProtection2: unprotection WindMax2: 30 WindMin2: 10 Bekommender Wert2: 4.0
2019.05.02 12:31:36.598 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:36 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.05.02 12:31:36.599 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:36 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 92872.3
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:36 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:36 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:36 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:36 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Übergebende Werte - Azimuth:156.4, Elevation: 55.4, Brightness: 92872.3, OutTemp: 20.5, Fenster Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:36 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:31:36.601 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Azimuth: 156.4 Elevation: 55.4 Brightness: 92872.3 OutTemp: 20.5
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:36 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2019.05.02 12:33:36.497 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:33:36 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:29 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:29 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:29 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:29 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Übergebende Werte - Azimuth:164.01, Elevation: 55.4, Brightness: 92872.3, OutTemp: 20.5, Fenster Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:29 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:35:30.006 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Azimuth: 164.01 Elevation: 55.4 Brightness: 92872.3 OutTemp: 20.5
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:30 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:30 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:35:30.007 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:30 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:30 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:35:30.008 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1556792718
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:30 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:30 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.05. 2 12:35:30
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:30 - EventProcessingTwilightDevice: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:30 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:37:03.619 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:37:03 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.05.02 12:37:03.758 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:37:03 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.05.02 12:37:03.758 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:37:03 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 22272.1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:37:03 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:37:03 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:37:03 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:37:03 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Übergebende Werte - Azimuth:156.4, Elevation: 55.4, Brightness: 22272.1, OutTemp: 20.6, Fenster Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:37:03 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:37:03.761 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Azimuth: 156.4 Elevation: 55.4 Brightness: 22272.1 OutTemp: 20.6
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:37:03 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2019.05.02 12:38:32.161 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:32 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.05.02 12:38:32.161 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:32 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 89258.5
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:32 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:32 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:32 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:32 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Übergebende Werte - Azimuth:156.4, Elevation: 55.4, Brightness: 89258.5, OutTemp: 20.6, Fenster Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:32 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:38:32.164 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Azimuth: 156.4 Elevation: 55.4 Brightness: 89258.5 OutTemp: 20.6
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:32 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2019.05.02 12:38:48.185 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:48 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.05.02 12:38:48.186 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:48 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 90170.5
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:48 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:48 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:48 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:48 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Übergebende Werte - Azimuth:156.4, Elevation: 55.4, Brightness: 90170.5, OutTemp: 20.6, Fenster Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:48 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:38:48.188 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Azimuth: 156.4 Elevation: 55.4 Brightness: 90170.5 OutTemp: 20.6
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:48 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:39:04 - EventProcessingWind: HM_LC_BALC_SunBlind - WindProtection1: unprotection WindMax1: 30 WindMin1: 10 Bekommender Wert1: 7.9
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:39:04 - EventProcessingWind: HM_LC_BALC_SunBlind - WindProtection2: unprotection WindMax2: 30 WindMin2: 10 Bekommender Wert2: 7.9
2019.05.02 12:39:04.169 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:39:04 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.05.02 12:39:04.170 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:39:04 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 90335.8
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:39:04 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:39:04 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:39:04 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:39:04 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Übergebende Werte - Azimuth:156.4, Elevation: 55.4, Brightness: 90335.8, OutTemp: 20.6, Fenster Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:39:04 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:39:04.172 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Azimuth: 156.4 Elevation: 55.4 Brightness: 90335.8 OutTemp: 20.6
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:39:04 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
Weil ich jetzt hier und da etwas an den Attributen gedreht habe, kommen jetzt plötzlich immerhin ein paar Meldungen "Alter Status: ... Neuer Status: ...". Sie waren aber den ganzen Vormittag nicht zu sehen, obwohl wie gesagt alle Bedingungen zugetroffen haben, außer eben der Beschattungswartezeit.
Meine Vermutung ist, dass im Device Hash einfach
$self->{ $self->{shuttersDev} }{ShadingStatus}{TIME} nicht befüllt ist. Aktuell ist es das nun wohl, aber ich weiß nicht ab wann.
Daher schicke ich nochmal einen Dump vom ASC Device Hash mit.
{
'.attrminint' => [],
'TYPE' => 'AutoShuttersControl',
'.attraggr' => [],
'MID' => 'da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709',
'NOTIFYDEV' => 'global,ASC,HM_LC_BALC_SunBlind,HM_LC_BR_Shutter,HM_LC_LR_ShutterWest,HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth,rg_Guest,LR_BalconyDoor,Residents,HM_TF_LR_WindowWest,BR_Window,Twilight,Astro,WeatherStation,rr_Julian',
'VERSION' => '0.6.5',
'FUUID' => '5cc88a5f-f33f-2603-698a-c4fb480d67c74d66',
'monitoredDevs' => {
'HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth' => {},
'rg_Guest' => {
'HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth' => 'ASC_Roommate_Device',
'HM_LC_LR_ShutterWest' => 'ASC_Roommate_Device'
},
'HM_LC_LR_ShutterWest' => {},
'Residents' => {
'ASC' => 'ASC_residentsDev'
},
'HM_TF_LR_WindowWest' => {
'HM_LC_LR_ShutterWest' => 'ASC_WindowRec'
},
'HM_LC_BR_Shutter' => {},
'LR_BalconyDoor' => {
'HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth' => 'ASC_WindowRec'
},
'HM_LC_BALC_SunBlind' => {},
'BR_Window' => {
'HM_LC_BR_Shutter' => 'ASC_WindowRec'
},
'Twilight' => {
'ASC' => 'ASC_twilightDevice'
},
'Astro' => {
'ASC' => 'ASC_twilightDevice'
},
'WeatherStation' => {
'ASC' => 'ASC_windSensor',
'HM_LC_BR_Shutter' => 'ASC_BrightnessSensor',
'HM_LC_BALC_SunBlind' => 'ASC_BrightnessSensor',
'HM_LC_LR_ShutterWest' => 'ASC_BrightnessSensor',
'HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth' => 'ASC_BrightnessSensor'
},
'rr_Julian' => {
'HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth' => 'ASC_Roommate_Device',
'HM_LC_LR_ShutterWest' => 'ASC_Roommate_Device',
'HM_LC_BR_Shutter' => 'ASC_Roommate_Device'
}
},
'NAME' => 'ASC',
'NR' => 166,
'NTFY_ORDER' => '51-ASC',
'helper' => {
'shuttersList' => [
'HM_LC_BALC_SunBlind',
'HM_LC_BR_Shutter',
'HM_LC_LR_ShutterWest',
'HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth'
]
},
'OLDREADINGS' => {},
'READINGS' => {
'HM_LC_BR_Shutter_PosValue' => {
'TIME' => '2019-05-02 08:00:47',
'VAL' => '100'
},
'HM_LC_LR_ShutterWest_nextAstroTimeEvent' => {
'TIME' => '2019-05-02 08:15:42',
'VAL' => ' 2.05.2019 - 21:30'
},
'room_alexa_Balkon_Home_Homekit_Homematic' => {
'TIME' => '2019-05-02 08:15:39',
'VAL' => 'HM_LC_BALC_SunBlind'
},
'HM_LC_BR_Shutter_lastPosValue' => {
'VAL' => '10',
'TIME' => '2019-05-02 08:00:16'
},
'HM_LC_LR_ShutterWest_lastPosValue' => {
'TIME' => '2019-05-02 08:00:16',
'VAL' => '100'
},
'room_alexa_Home_Homekit_Homematic_Wohnzimmer' => {
'TIME' => '2019-05-02 08:15:39',
'VAL' => 'HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth'
},
'hardLockOut' => {
'TIME' => '2019-05-01 13:00:15',
'VAL' => 'off'
},
'HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth_nextAstroTimeEvent' => {
'TIME' => '2019-05-02 08:15:42',
'VAL' => ' 2.05.2019 - 21:30'
},
'selfDefense' => {
'VAL' => 'on',
'TIME' => '2019-05-01 13:42:58'
},
'HM_LC_LR_ShutterWest_PosValue' => {
'TIME' => '2019-05-02 08:00:40',
'VAL' => '100'
},
'state' => {
'TIME' => '2019-05-02 12:26:38',
'VAL' => 'created new drive timer'
},
'.monitoredDevs' => {
'TIME' => '2019-05-01 13:25:24',
'VAL' => '{"WeatherStation":{"HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth":"ASC_BrightnessSensor","HM_LC_LR_ShutterWest":"ASC_BrightnessSensor","HM_LC_BR_Shutter":"ASC_BrightnessSensor","ASC":"ASC_windSensor","HM_LC_BALC_SunBlind":"ASC_BrightnessSensor"},"HM_TF_LR_WindowWest":{"HM_LC_LR_ShutterWest":"ASC_WindowRec"},"rg_Guest":{"HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth":"ASC_Roommate_Device","HM_LC_LR_ShutterWest":"ASC_Roommate_Device"},"Astro":{"ASC":"ASC_twilightDevice"},"Twilight":{"ASC":"ASC_twilightDevice"},"rr_Julian":{"HM_LC_LR_ShutterWest":"ASC_Roommate_Device","HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth":"ASC_Roommate_Device","HM_LC_BR_Shutter":"ASC_Roommate_Device"},"LR_BalconyDoor":{"HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth":"ASC_WindowRec"},"Residents":{"ASC":"ASC_residentsDev"},"BR_Window":{"HM_LC_BR_Shutter":"ASC_WindowRec"}}'
},
'room_alexa_Home_Homekit_Homematic_Schlafzimmer' => {
'TIME' => '2019-05-02 08:15:39',
'VAL' => 'HM_LC_BR_Shutter'
},
'HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth_PosValue' => {
'TIME' => '2019-05-02 08:00:47',
'VAL' => '100'
},
'HM_LC_BALC_SunBlind_PosValue' => {
'TIME' => '2019-05-01 16:21:34',
'VAL' => '0'
},
'HM_LC_BR_Shutter_nextAstroTimeEvent' => {
'VAL' => ' 2.05.2019 - 21:30',
'TIME' => '2019-05-02 09:30:02'
},
'HM_LC_BALC_SunBlind_nextAstroTimeEvent' => {
'TIME' => '2019-05-02 12:26:38',
'VAL' => ' 2.05.2019 - 18:59'
},
'room_alexa_Home_Homekit_Homematic' => {
'VAL' => 'HM_LC_LR_ShutterWest',
'TIME' => '2019-05-02 08:15:39'
},
'HM_LC_BALC_SunBlind_lastPosValue' => {
'VAL' => '55',
'TIME' => '2019-05-02 05:00:02'
},
'HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth_lastPosValue' => {
'TIME' => '2019-05-02 08:00:16',
'VAL' => '60'
},
'sunriseTimeWeHoliday' => {
'VAL' => 'on',
'TIME' => '2019-05-01 13:42:19'
},
'userAttrList' => {
'VAL' => 'rolled out',
'TIME' => '2019-05-02 08:15:39'
}
},
'.FhemMetaInternals' => 1,
'STATE' => 'created new drive timer',
'FVERSION' => '73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.5-s19304/2019-05-01 UNDER DEVELOP'
}
Zitat von: flummy1978 am 02 Mai 2019, 12:43:34
Internals:
FUUID 5c46de22-f33f-bea8-979f-89a2e7ebbf80d514
NAME Rollo_EG_BAD
NR 61
STATE open
TYPE ROLLO
stoptime 1556787990
READINGS:
2019-04-23 15:06:42 ASC_Shading_WaitingPeriod 120
2019-05-01 21:00:01 ASC_ShuttersLastDrive night close
2019-05-02 11:29:13 ASC_Time_DriveDown 2.05.2019 - 21:00
2019-05-02 11:29:13 ASC_Time_DriveUp 3.05.2019 - 07:30
2019-05-02 11:29:09 associatedWith AUTO_RolloSteuerung
2019-05-02 11:06:09 command open
2019-05-02 11:06:09 desired_pct 0
2019-05-02 11:06:09 drive-type modul
2019-05-02 11:06:09 last_drive drive-up
2019-05-02 11:29:13 level open
2019-05-02 11:06:30 pct 0
2019-05-02 11:06:30 state open
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 85
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor setupVars:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 100
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Down brightness
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 15
ASC_Shading_Angle_Right 30
ASC_Shading_Direction 65
ASC_Shading_Min_Elevation 15
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 5.5
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 120
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 19:00
ASC_Time_Down_Late 21:00
ASC_Time_Up_Early 07:30
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec none
ASC_WindowRec_subType twostate
alias Rollo Bad
automatic-enabled on
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
event-on-update-reading state
group Rollo
rl_autoStop 0
rl_blockMode none
rl_commandDown set EG_BAD_RO_ROLLO_AUF off; set EG_BAD_RO_ROLLO_ZU on
rl_commandStop set EG_BAD_RO_ROLLO_AUF off;set EG_BAD_RO_ROLLO_ZU off
rl_commandUp set EG_BAD_RO_ROLLO_ZU off;set EG_BAD_RO_ROLLO_AUF on
rl_excessBottom 2
rl_excessTop 1
rl_resetTime 0
rl_secondsDown 15
rl_secondsUp 17
rl_switchTime 3
rl_type normal
room System->Ext Verbindung
userReadings level { ReadingsVal("Rollo_EG_BAD","state",0) }
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd open:stop:closed
Internals:
FUUID 5cb0882c-f33f-8d79-c13d-e1c92d08129a74a1
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.4-s19296/2019-04-30 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME AUTO_RolloSteuerung
NOTIFYDEV global,AUTO_RolloSteuerung,Rollo_EG_BAD,Rollo_EG_FL,Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster,Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg,Rollo_OG_SZ_01,Rollo_OG_SZ_02,Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test,Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test,Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo,setupVars,Astro
NR 140
NTFY_ORDER 51-AUTO_RolloSteuerung
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.4
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-04-13 07:15:02 EG_BAD_RO_Rollo_lastPosValue 0
2019-04-13 20:17:34 EG_BAD_RO_Rollo_test_lastPosValue 0
2019-04-13 20:30:02 EG_KUE_RO_01_Rollo_lastPosValue 0
2019-04-13 06:49:31 Rollo.KUE02_lastPosValue 0
2019-04-27 21:00:01 Rollo_EG_BAD_RO_Rollo_test_lastPosValue 0
2019-05-02 07:30:02 Rollo_EG_BAD_lastPosValue 0
2019-05-02 11:29:13 Rollo_EG_BAD_nextAstroTimeEvent 2.05.2019 - 21:00
2019-05-02 07:30:02 Rollo_EG_FL_lastPosValue 0
2019-05-02 11:29:13 Rollo_EG_FL_nextAstroTimeEvent 2.05.2019 - 21:00
2019-04-27 20:45:01 Rollo_EG_KUE_01_eingang_lastPosValue 0
2019-04-28 17:43:49 Rollo_EG_KUE_02_fenster_lastPosValue 0
2019-05-02 11:29:13 Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster_nextAstroTimeEvent 2.05.2019 - 20:48
2019-04-14 11:01:50 Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg_PosValue 0
2019-05-02 11:29:13 Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg_nextAstroTimeEvent 2.05.2019 - 20:48
2019-05-02 11:29:14 Rollo_OG_SZ_01_nextAstroTimeEvent 2.05.2019 - 20:48
2019-05-02 11:29:14 Rollo_OG_SZ_02_nextAstroTimeEvent 2.05.2019 - 20:48
2019-05-02 07:00:02 Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test_lastPosValue 0
2019-05-02 11:29:14 Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test_nextAstroTimeEvent 2.05.2019 - 21:00
2019-05-02 07:30:02 Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test_lastPosValue 0
2019-05-02 11:29:14 Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test_nextAstroTimeEvent 2.05.2019 - 20:45
2019-05-02 06:30:02 Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo_lastPosValue 0
2019-05-02 11:29:14 Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo_nextAstroTimeEvent 2.05.2019 - 21:30
2019-04-12 14:44:28 hardLockOut off
2019-04-12 14:48:57 partyMode off
2019-05-02 11:29:09 room_Kueche Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test,Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test,Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo
2019-05-02 11:29:09 room_System-_Ext_Verbindung Rollo_EG_BAD,Rollo_EG_FL,Rollo_OG_SZ_01,Rollo_OG_SZ_02
2019-05-02 11:29:09 room_Wohnzimmer Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster,Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg
2019-04-12 14:44:28 selfDefense off
2019-05-02 11:29:14 state created new drive timer
2019-04-12 14:44:28 sunriseTimeWeHoliday off
2019-05-02 11:29:09 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollo_EG_BAD
Rollo_EG_FL
Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster
Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg
Rollo_OG_SZ_01
Rollo_OG_SZ_02
Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test
Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test
Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo
monitoredDevs:
Astro:
AUTO_RolloSteuerung ASC_twilightDevice
Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test:
Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test:
Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo:
setupVars:
Rollo_EG_BAD ASC_BrightnessSensor
Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test ASC_BrightnessSensor
Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test ASC_BrightnessSensor
Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_autoShuttersControlShading on
ASC_tempSensor WetterEXT:temperature
ASC_twilightDevice Astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room System->Rollosteuerung
Wobei ich sagen muss, dass ich heute Nacht bsw das Notify nicht vorsichtshalber neu erstellt hatte und das vorhin erst nachgeholt habe. Ist ja vielleicht damit schon erledigt?
Aber zur Sicherheit oben beides :)
Grüße
Andreas
Soll das Rolllo nur runter fahren oder auch rauf? Rauf würde es nämlich nicht fahren da Du -1 beim Sensor stehen hast, da musst Du passende Werte für Morgens und Abends setzen.
Zitat von: Loredo am 02 Mai 2019, 12:47:14
Danke dir vielmals! Bin nicht sicher, ob ich jetzt wirklich schlauer bin.
Warum? Wir reden ja hier von Beschattung, nicht von Fahrten morgens/abends? Im Log sehe ich ja, dass der Brightness Wert bei der Beschattung eine Rolle spielt (ASC_Shading_StateChange_Sunny/ASC_Shading_StateChange_Cloudy). Macht ja auch Sinn.
Aber nicht der Wert welche noch im Attribut ASC_BrightnessSensor nach DEVICENAME:READING folgt. Diese Werte sind ausschließlich für Sonnenauf- Untergang
Für Beschattung werden die Werte ASC_Shading_StateChange_Sunny/ASC_Shading_StateChange_Cloudy genommen.
Zitat von: Loredo am 02 Mai 2019, 12:47:14
Wenn ich sichergehen will, dass selbst bei einem unbeabsichtigten Fahrbefehl einfach auf 0 gefahren wird, wäre das doch trotzdem ok die so zu setzen?
Also zumindest, wenn ich ASC_Mode_* nicht so recht trauen wollen würde :-)
Oder kommt die Logik durcheinander, wenn beide Werte gleich sind oder gar 0?
Ja kommt sie. Beim Beschatten wird geschaut ob das Rolllo unterhalb oder oberhalb der Beschattungsposition steht. Wenn es unterhalb steht muss ja nicht gefahren werden.
Zitat von: Loredo am 02 Mai 2019, 12:47:14
Im ASC Device, warum? Dann kann ich ja meine anderen Rollläden nicht mehr fahren lassen :-\
Ich vermute und hoffe du meinst ASC_Mode_Up/Down an der Markise auf "off" zu setzen?
Sorry hast Recht. Dachte in dem Moment nur an die Markise. Dann bitte im Rollladen off stellen.
Zitat von: Loredo am 02 Mai 2019, 12:47:14
Ich verstehe nicht, warum hier die hälfte der Wartezeit eine Rolle spielt? Was passiert denn nach der Hälfte und nach komplettem Ablauf der Zeit?
Sie spielt keine Rolle, zu mindest nicht für den User. Das ist Modulinterne Logik. Es wird ja nicht sofort in oder aus der Beschattung gefahren sondern es wird noch ein Zwischenschritt gewählt um ein bisschen die Helligkeitsschwankungen zu prellen.
Zitat von: Loredo am 02 Mai 2019, 12:47:14
Ich habe seit gestern nun auch mal die Markise testweise wie folgt konfiguriert:
Internals:
DEF HEQ0402430:1
FUUID 5c4abea3-f33f-2603-0903-bff354381960a60f
FVERSION 88_HMCCUCHN.pm:v4.3.6-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_LC_BALC_SunBlind
NR 74
STATE 0
TYPE HMCCUCHN
ccuaddr HEQ0402430:1
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HM-LC_BALC_Sunblind.1
ccutype HM-LC-Bl1-SM
channels 1
chntype BLIND
firmware 1.5
statevals devstate
READINGS:
2019-05-01 16:21:34 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-05-02 12:26:38 ASC_Time_DriveDown 2.05.2019 - 18:59
2019-05-02 12:26:38 ASC_Time_DriveUp 2.05.2019 - 19:00
2019-05-02 08:15:45 Activity alive
2019-05-02 08:15:39 associatedWith ASC
2019-05-02 08:15:45 control 0
2019-05-02 08:15:45 hmstate 0
2019-05-02 08:15:45 pct 0
2019-05-02 08:15:45 state 0
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze hard
ASC_Antifreeze_Pos 0
ASC_BrightnessSensor WeatherStation:luminosity
ASC_Closed_Pos 100
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down off
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_RainProtection on
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left 50
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 273
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 13.5
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 65
ASC_Time_Down_Early 18:59
ASC_Time_Down_Late 18:59
ASC_Time_Up_Early 19:00
ASC_Time_Up_Late 21:00
ASC_Up astro
ASC_WiggleValue 0
ASC_WindParameters 30:20 0
ASC_WindProtection on
DbLogExclude .*
IODev d_ccu
alexaName Markise
alexaRoom Balkon
alias_de Markise
ccureadingname LEVEL:+pct
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon in:control_arrow_left stop:time_manual_mode out:control_arrow_right
controldatapoint LEVEL
devStateIcon 100|on|open:fts_sunblind_100@orange:level%2055 0|off|closed:fts_window_2w:level%2055 1[0-9].*:fts_sunblind_90@orange:level 2[0-9].*:fts_sunblind_80@orange:level 3[0-9].*:fts_sunblind_70@orange:level 4[0-9].*:fts_sunblind_60@orange:level 5[0-9].*:fts_sunblind_50@orange:level 6[0-9].*:fts_sunblind_40@orange:level 7[0-9].*:fts_sunblind_30@orange:level 8[0-9].*:fts_sunblind_20@orange:level 9[0-9].*:fts_sunblind_10@orange:level [1-9].*:fts_sunblind_0@orange:level out|down|closing:control_arrow_downward@orange:stop in|up|opening:control_arrow_upward@orange:stop OK|ok|Ok:general_ok@green:stop unreachable:light_question err.*:light_exclamation
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint STOP true:stop/datapoint LEVEL 100:down/datapoint LEVEL 100:on/datapoint LEVEL 100:out/datapoint LEVEL 0:up/datapoint LEVEL 0:off/datapoint LEVEL 0:in/
genericDeviceType blind
group Beschattung,HMCCUCHN
icon awning
room alexa,Balkon,Home,Homekit,Homematic
siriName Markise
stateFormat hmstate
statedatapoint LEVEL
stripnumber 1
substexcl control|pct
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:in:stop:out
widgetOverride control:slider,0,5,100 pct:slider,0,5,100 level:slider,0,5,100
Allerdings wird heute Vormittag nicht beschattet, obwohl eigentlich alle Voraussetzungen gegeben sind. So wie sich das Log liest, wird diese "Hälfte der Beschattungswartezeit" einfach nie erreicht bzw. überschritten:
2019.05.02 12:27:25.975 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:27:25 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.05.02 12:27:25.976 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:27:25 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 89953.9
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:27:25 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:27:25 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:27:25 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:27:25 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Übergebende Werte - Azimuth:156.4, Elevation: 55.4, Brightness: 89953.9, OutTemp: 20.5, Fenster Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:27:25 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:27:25.978 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Azimuth: 156.4 Elevation: 55.4 Brightness: 89953.9 OutTemp: 20.5
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:27:25 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2019.05.02 12:28:08.131 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:28:08 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.05.02 12:28:08.131 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:28:08 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 88511.8
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:28:08 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:28:08 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:28:08 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:28:08 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Übergebende Werte - Azimuth:156.4, Elevation: 55.4, Brightness: 88511.8, OutTemp: 20.5, Fenster Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:28:08 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:28:08.134 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Azimuth: 156.4 Elevation: 55.4 Brightness: 88511.8 OutTemp: 20.5
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:28:08 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2019.05.02 12:29:37.681 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:29:37 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.05.02 12:29:37.682 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:29:37 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 90558.1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:29:37 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:29:37 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:29:37 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:29:37 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Übergebende Werte - Azimuth:156.4, Elevation: 55.4, Brightness: 90558.1, OutTemp: 20.5, Fenster Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:29:37 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:29:37.684 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Azimuth: 156.4 Elevation: 55.4 Brightness: 90558.1 OutTemp: 20.5
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:29:37 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:30:29 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:30:29 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:30:30 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:30:30 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Übergebende Werte - Azimuth:161.82, Elevation: 55.4, Brightness: 90558.1, OutTemp: 20.5, Fenster Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:30:30 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:30:30.007 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Azimuth: 161.82 Elevation: 55.4 Brightness: 90558.1 OutTemp: 20.5
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:30:30 - EventProcessingTwilightDevice: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:30:30 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:15 - EventProcessingWind: HM_LC_BALC_SunBlind - WindProtection1: unprotection WindMax1: 30 WindMin1: 10 Bekommender Wert1: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:15 - EventProcessingWind: HM_LC_BALC_SunBlind - WindProtection2: unprotection WindMax2: 30 WindMin2: 10 Bekommender Wert2: 0
2019.05.02 12:31:15.234 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:15 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.05.02 12:31:15.235 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:15 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 94063.6
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:15 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:15 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:15 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:15 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Übergebende Werte - Azimuth:156.4, Elevation: 55.4, Brightness: 94063.6, OutTemp: 20.5, Fenster Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:15 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:31:15.237 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Azimuth: 156.4 Elevation: 55.4 Brightness: 94063.6 OutTemp: 20.5
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:15 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:36 - EventProcessingWind: HM_LC_BALC_SunBlind - WindProtection1: unprotection WindMax1: 30 WindMin1: 10 Bekommender Wert1: 4.0
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:36 - EventProcessingWind: HM_LC_BALC_SunBlind - WindProtection2: unprotection WindMax2: 30 WindMin2: 10 Bekommender Wert2: 4.0
2019.05.02 12:31:36.598 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:36 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.05.02 12:31:36.599 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:36 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 92872.3
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:36 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:36 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:36 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:36 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Übergebende Werte - Azimuth:156.4, Elevation: 55.4, Brightness: 92872.3, OutTemp: 20.5, Fenster Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:36 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:31:36.601 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Azimuth: 156.4 Elevation: 55.4 Brightness: 92872.3 OutTemp: 20.5
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:31:36 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2019.05.02 12:33:36.497 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:33:36 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:29 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:29 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:29 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:29 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Übergebende Werte - Azimuth:164.01, Elevation: 55.4, Brightness: 92872.3, OutTemp: 20.5, Fenster Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:29 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:35:30.006 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Azimuth: 164.01 Elevation: 55.4 Brightness: 92872.3 OutTemp: 20.5
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:30 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:30 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:35:30.007 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:30 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:30 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:35:30.008 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1556792718
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:30 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:30 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.05. 2 12:35:30
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:30 - EventProcessingTwilightDevice: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:35:30 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:37:03.619 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:37:03 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.05.02 12:37:03.758 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:37:03 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.05.02 12:37:03.758 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:37:03 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 22272.1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:37:03 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:37:03 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:37:03 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:37:03 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Übergebende Werte - Azimuth:156.4, Elevation: 55.4, Brightness: 22272.1, OutTemp: 20.6, Fenster Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:37:03 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:37:03.761 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Azimuth: 156.4 Elevation: 55.4 Brightness: 22272.1 OutTemp: 20.6
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:37:03 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2019.05.02 12:38:32.161 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:32 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.05.02 12:38:32.161 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:32 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 89258.5
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:32 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:32 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:32 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:32 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Übergebende Werte - Azimuth:156.4, Elevation: 55.4, Brightness: 89258.5, OutTemp: 20.6, Fenster Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:32 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:38:32.164 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Azimuth: 156.4 Elevation: 55.4 Brightness: 89258.5 OutTemp: 20.6
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:32 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2019.05.02 12:38:48.185 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:48 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.05.02 12:38:48.186 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:48 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 90170.5
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:48 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:48 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:48 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:48 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Übergebende Werte - Azimuth:156.4, Elevation: 55.4, Brightness: 90170.5, OutTemp: 20.6, Fenster Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:48 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:38:48.188 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Azimuth: 156.4 Elevation: 55.4 Brightness: 90170.5 OutTemp: 20.6
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:38:48 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:39:04 - EventProcessingWind: HM_LC_BALC_SunBlind - WindProtection1: unprotection WindMax1: 30 WindMin1: 10 Bekommender Wert1: 7.9
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:39:04 - EventProcessingWind: HM_LC_BALC_SunBlind - WindProtection2: unprotection WindMax2: 30 WindMin2: 10 Bekommender Wert2: 7.9
2019.05.02 12:39:04.169 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:39:04 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.05.02 12:39:04.170 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:39:04 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 90335.8
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:39:04 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:39:04 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:39:04 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:39:04 - ShadingProcessing: HM_LC_BALC_SunBlind - Übergebende Werte - Azimuth:156.4, Elevation: 55.4, Brightness: 90335.8, OutTemp: 20.6, Fenster Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:39:04 - FnIsDay: HM_LC_BALC_SunBlind Allgemein: 1
2019.05.02 12:39:04.172 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_LC_BALC_SunBlind Azimuth: 156.4 Elevation: 55.4 Brightness: 90335.8 OutTemp: 20.6
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 12:39:04 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
Weil ich jetzt hier und da etwas an den Attributen gedreht habe, kommen jetzt plötzlich immerhin ein paar Meldungen "Alter Status: ... Neuer Status: ...". Sie waren aber den ganzen Vormittag nicht zu sehen, obwohl wie gesagt alle Bedingungen zugetroffen haben, außer eben der Beschattungswartezeit.
Meine Vermutung ist, dass im Device Hash einfach $self->{ $self->{shuttersDev} }{ShadingStatus}{TIME} nicht befüllt ist. Aktuell ist es das nun wohl, aber ich weiß nicht ab wann.
Daher schicke ich nochmal einen Dump vom ASC Device Hash mit.
{
'.attrminint' => [],
'TYPE' => 'AutoShuttersControl',
'.attraggr' => [],
'MID' => 'da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709',
'NOTIFYDEV' => 'global,ASC,HM_LC_BALC_SunBlind,HM_LC_BR_Shutter,HM_LC_LR_ShutterWest,HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth,rg_Guest,LR_BalconyDoor,Residents,HM_TF_LR_WindowWest,BR_Window,Twilight,Astro,WeatherStation,rr_Julian',
'VERSION' => '0.6.5',
'FUUID' => '5cc88a5f-f33f-2603-698a-c4fb480d67c74d66',
'monitoredDevs' => {
'HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth' => {},
'rg_Guest' => {
'HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth' => 'ASC_Roommate_Device',
'HM_LC_LR_ShutterWest' => 'ASC_Roommate_Device'
},
'HM_LC_LR_ShutterWest' => {},
'Residents' => {
'ASC' => 'ASC_residentsDev'
},
'HM_TF_LR_WindowWest' => {
'HM_LC_LR_ShutterWest' => 'ASC_WindowRec'
},
'HM_LC_BR_Shutter' => {},
'LR_BalconyDoor' => {
'HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth' => 'ASC_WindowRec'
},
'HM_LC_BALC_SunBlind' => {},
'BR_Window' => {
'HM_LC_BR_Shutter' => 'ASC_WindowRec'
},
'Twilight' => {
'ASC' => 'ASC_twilightDevice'
},
'Astro' => {
'ASC' => 'ASC_twilightDevice'
},
'WeatherStation' => {
'ASC' => 'ASC_windSensor',
'HM_LC_BR_Shutter' => 'ASC_BrightnessSensor',
'HM_LC_BALC_SunBlind' => 'ASC_BrightnessSensor',
'HM_LC_LR_ShutterWest' => 'ASC_BrightnessSensor',
'HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth' => 'ASC_BrightnessSensor'
},
'rr_Julian' => {
'HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth' => 'ASC_Roommate_Device',
'HM_LC_LR_ShutterWest' => 'ASC_Roommate_Device',
'HM_LC_BR_Shutter' => 'ASC_Roommate_Device'
}
},
'NAME' => 'ASC',
'NR' => 166,
'NTFY_ORDER' => '51-ASC',
'helper' => {
'shuttersList' => [
'HM_LC_BALC_SunBlind',
'HM_LC_BR_Shutter',
'HM_LC_LR_ShutterWest',
'HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth'
]
},
'OLDREADINGS' => {},
'READINGS' => {
'HM_LC_BR_Shutter_PosValue' => {
'TIME' => '2019-05-02 08:00:47',
'VAL' => '100'
},
'HM_LC_LR_ShutterWest_nextAstroTimeEvent' => {
'TIME' => '2019-05-02 08:15:42',
'VAL' => ' 2.05.2019 - 21:30'
},
'room_alexa_Balkon_Home_Homekit_Homematic' => {
'TIME' => '2019-05-02 08:15:39',
'VAL' => 'HM_LC_BALC_SunBlind'
},
'HM_LC_BR_Shutter_lastPosValue' => {
'VAL' => '10',
'TIME' => '2019-05-02 08:00:16'
},
'HM_LC_LR_ShutterWest_lastPosValue' => {
'TIME' => '2019-05-02 08:00:16',
'VAL' => '100'
},
'room_alexa_Home_Homekit_Homematic_Wohnzimmer' => {
'TIME' => '2019-05-02 08:15:39',
'VAL' => 'HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth'
},
'hardLockOut' => {
'TIME' => '2019-05-01 13:00:15',
'VAL' => 'off'
},
'HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth_nextAstroTimeEvent' => {
'TIME' => '2019-05-02 08:15:42',
'VAL' => ' 2.05.2019 - 21:30'
},
'selfDefense' => {
'VAL' => 'on',
'TIME' => '2019-05-01 13:42:58'
},
'HM_LC_LR_ShutterWest_PosValue' => {
'TIME' => '2019-05-02 08:00:40',
'VAL' => '100'
},
'state' => {
'TIME' => '2019-05-02 12:26:38',
'VAL' => 'created new drive timer'
},
'.monitoredDevs' => {
'TIME' => '2019-05-01 13:25:24',
'VAL' => '{"WeatherStation":{"HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth":"ASC_BrightnessSensor","HM_LC_LR_ShutterWest":"ASC_BrightnessSensor","HM_LC_BR_Shutter":"ASC_BrightnessSensor","ASC":"ASC_windSensor","HM_LC_BALC_SunBlind":"ASC_BrightnessSensor"},"HM_TF_LR_WindowWest":{"HM_LC_LR_ShutterWest":"ASC_WindowRec"},"rg_Guest":{"HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth":"ASC_Roommate_Device","HM_LC_LR_ShutterWest":"ASC_Roommate_Device"},"Astro":{"ASC":"ASC_twilightDevice"},"Twilight":{"ASC":"ASC_twilightDevice"},"rr_Julian":{"HM_LC_LR_ShutterWest":"ASC_Roommate_Device","HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth":"ASC_Roommate_Device","HM_LC_BR_Shutter":"ASC_Roommate_Device"},"LR_BalconyDoor":{"HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth":"ASC_WindowRec"},"Residents":{"ASC":"ASC_residentsDev"},"BR_Window":{"HM_LC_BR_Shutter":"ASC_WindowRec"}}'
},
'room_alexa_Home_Homekit_Homematic_Schlafzimmer' => {
'TIME' => '2019-05-02 08:15:39',
'VAL' => 'HM_LC_BR_Shutter'
},
'HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth_PosValue' => {
'TIME' => '2019-05-02 08:00:47',
'VAL' => '100'
},
'HM_LC_BALC_SunBlind_PosValue' => {
'TIME' => '2019-05-01 16:21:34',
'VAL' => '0'
},
'HM_LC_BR_Shutter_nextAstroTimeEvent' => {
'VAL' => ' 2.05.2019 - 21:30',
'TIME' => '2019-05-02 09:30:02'
},
'HM_LC_BALC_SunBlind_nextAstroTimeEvent' => {
'TIME' => '2019-05-02 12:26:38',
'VAL' => ' 2.05.2019 - 18:59'
},
'room_alexa_Home_Homekit_Homematic' => {
'VAL' => 'HM_LC_LR_ShutterWest',
'TIME' => '2019-05-02 08:15:39'
},
'HM_LC_BALC_SunBlind_lastPosValue' => {
'VAL' => '55',
'TIME' => '2019-05-02 05:00:02'
},
'HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth_lastPosValue' => {
'TIME' => '2019-05-02 08:00:16',
'VAL' => '60'
},
'sunriseTimeWeHoliday' => {
'VAL' => 'on',
'TIME' => '2019-05-01 13:42:19'
},
'userAttrList' => {
'VAL' => 'rolled out',
'TIME' => '2019-05-02 08:15:39'
}
},
'.FhemMetaInternals' => 1,
'STATE' => 'created new drive timer',
'FVERSION' => '73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.5-s19304/2019-05-01 UNDER DEVELOP'
}
Azimuth:156.4, Position: 273, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 75,
273 ist Dein Fenster. minus 50 für den linken Winkel macht 223. Azimuth ist aber erst 156.4
Grüße
Zitat von: FunkOdyssey am 02 Mai 2019, 09:21:09
[...] Ich nutze zufällig beide Homematic-Variante (Brightness und Lux-Sensoren) wie auch Z-Wave-Luminanz-Sensoren. [...]
Vielen Dank für die Info, bin auch gerade auf der Suche nach einem geeigneten Setup. Wo hast du den Neo Coolcam verbaut? Er sieht mir recht baugleich zum Fibaro-PIR aus, der mir nicht den Eindruck macht, unter einem Dach im Außenbereich lange zu halten...
Wenn ich nur einen Sensor für die Beschattung verbauen möchte, welcher wäre deine Empfehlung, Neo oder HM?
Danke,
Jan
Zitat von: FunkOdyssey am 02 Mai 2019, 12:19:47
Hallo, ich habe auf den heutigen Werktag gewartet, da ich immer noch die Vermutung habe, dass das Hochfahren nicht ganz korrekt funktioniert. Siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg935237.html#msg935237
Fakt ist, dass die u.a. Jalousie eigentlich um ASC_Time_Up_Early (08:00 Uhr) hätte hochfahren müssen, da alle Brightness-Schwellwerte hier bereits erfüllt waren.
Die Jalousie ist aber um nach ASC_Time_Up_Late (08:45 Uhr) gefahren.
Am Feiertag (1. Mai) ist die Jalousie übrigens um ASC_Time_Up_WE_Holiday (08:30 Uhr) hochgefahren. Das dürfe also eigentlich korrekt gewesen sein.
Ich habe ein List vom Device und ein paar Zeilen aus dem ASC-Device-Log angefügt.
Die letzten beiden Tage habe ich mit verbose=5 mitgeschnitten. Das Log ist natürlich sehr groß und ich würde dir das lieber per E-Mail zur Verfügung stellen.
Internals:
DEF 2274AE
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.192250/2019-04-20
MSGCNT 18
NAME buero_jal
NOTIFYDEV global
NR 22
NTFY_ORDER 50-buero_jal
STATE 100
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:76 - t:10 s:2274AE d:263458 0601C800
protLastRcv 2019-05-02 08:46:31
protRcv 9 last_at:2019-05-02 08:46:31
protSnd 10 last_at:2019-05-02 08:46:31
protState CMDs_done
READINGS:
2019-05-02 08:46:06 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-05-02 08:45:01 ASC_Time_DriveDown 2.05.2019 - 20:15
2019-05-02 08:45:01 ASC_Time_DriveUp 3.05.2019 - 08:45
2019-05-02 08:46:06 CommandAccepted yes
2018-07-15 19:04:18 D-firmware 2.11
2018-07-15 19:04:18 D-serialNr LEQ0xxxxx
2018-08-23 18:18:37 PairedTo 0x2xxxxx
2017-07-12 11:02:21 R-confBtnTime permanent
2017-07-12 11:02:22 R-driveDown 20 s
2017-07-12 11:02:22 R-driveTurn 0.5 s
2017-07-12 11:02:22 R-driveUp 20 s
2018-08-23 18:18:37 R-intKeyVisib invisib
2017-07-12 11:02:21 R-localResDis off
2017-07-12 11:02:21 R-pairCentral 0x2xxxxx
2017-07-12 11:02:22 R-powerUpAction off
2017-07-12 11:02:22 R-refRunCounter 0
2017-07-12 11:02:22 R-sign off
2017-07-12 11:02:22 R-statusInfoMinDly 3 s
2017-07-12 11:02:22 R-statusInfoRandom 0 s
2017-07-12 11:02:22 R-transmitTryMax 6
2019-04-30 10:33:54 associatedWith Rolladensteuerung
2019-05-02 08:46:31 deviceMsg on (to VCCU)
2018-06-24 17:04:19 fwUpdate done
2019-05-02 08:46:31 level 100
2019-05-02 08:46:31 motor stop:on
2019-05-02 08:46:31 pct 100
2018-07-07 16:58:00 powerOn 2018-07-07 16:58:00
2019-05-02 08:46:31 recentStateType info
2018-01-20 16:15:29 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 4
2019-05-02 08:46:31 state on
2019-05-02 08:46:31 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 118
cSnd 112634582274AE020100,112634582274AE0201C8
dlvlCmd ++A0112634582274AE0201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
newChn +2274AE,00,00,00
nextSend 1556779591.36696
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
2274AE
00
00
00
mRssi:
mNo 76
io:
HmUARTLGW:
-18
-18
HmUARTMaple:
-61
-61
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HmUARTLGW
flg A
ts 1556779591.02083
ack:
HASH(0x558feca10138)
7680022634582274AE00
rssi:
HmUARTLGW:
avg -26.6
cnt 5
lst -27
max -26
min -27
at_HmUARTLGW:
avg -26.6666666666667
cnt 9
lst -26
max -25
min -30
at_HmUARTMaple:
avg -59.7777777777778
cnt 9
lst -61
max -56
min -63
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor dummy_brightness:average 125:130
ASC_Down brightness
ASC_Drive_Offset 30
ASC_Drive_OffsetStart 60
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Direction 330
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 25
ASC_Time_Down_Early 16:15
ASC_Time_Down_Late 20:15
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 08:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up brightness
ASC_WiggleValue 15
autoReadReg 4_reqStatus
expert 1_allReg
firmware 2.11
icon fts_window_2w
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Homekit,Jalousien
stateFormat level
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map struct_jalousien struct_jalousien_map structexclude
webCmd on:off:stop:pct
2019-05-02_08:45:01 Rolladensteuerung buero_jal_lastPosValue: 100
2019-05-02_08:45:01 Rolladensteuerung buero_jal_nextAstroTimeEvent: 2.05.2019 - 20:15
2019-05-02_08:45:01 Rolladensteuerung created new drive timer
...
2019-05-02_08:45:01 Rolladensteuerung created new drive timer
2019-05-02_08:46:06 Rolladensteuerung day open
2019-05-02_08:46:06 Rolladensteuerung buero_jal_PosValue: 0
2019-05-02_08:46:15 Rolladensteuerung day open
...
2019-05-02_08:46:31 Rolladensteuerung buero_jal_PosValue: 100
Kann es sein das Du selfDefense aktiv hast und die zugehörigen Fenster offen waren?
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 13:41:21
Kann es sein das Du selfDefense aktiv hast und die zugehörigen Fenster offen waren?
Hallo, nein ich nutze weder selfDefense - noch habe ich Fenster- oder Türkontakte im Einsatz. Ganz "langweilig" nur eine Jalousie. :-)
Aktiviere für morgen früh bitte einmal debug. Dann sehe ich noch mehr.
Auf jeden Fall kommt er bis in die Morgen Routine rein.
Müsste nicht eigentlich auch im Reading "ASC_Time_DriveUp" erst einmal der frühere Zeitpunkt "ASC_Time_Up_Early" enthalten sein? Es wird immer direkt der Late-Zeitpunkt eingetragen. Findet dann zum Early-Zeitpunkt überhaupt eine Prüfung statt?
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 13:45:26
Aktiviere für morgen früh bitte einmal debug. Dann sehe ich noch mehr.
Auf jeden Fall kommt er bis in die Morgen Routine rein.
Mache ich.
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 13:10:14
Soll das Rolllo nur runter fahren oder auch rauf? Rauf würde es nämlich nicht fahren da Du -1 beim Sensor stehen hast, da musst Du passende Werte für Morgens und Abends setzen.
Nein es soll schon noch hoch fahren, genauso wie vorher auch... -1 beim Sensor ? Da stehe ich n bissl auf dem Schlauch. Ich habe da ja nichts verändert und vorher ging es ja auch? *verwirrtbin* Oder meinst Du damit die Werte in:
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
Die waren ja vorher auch nicht belegt, weil er ja nicht verzögert fahren soll....
Am ASC_BrightnessSensor setupVars:brightness -1:-1 Sollte es ja nicht liegen, weil Du da ja geschrieben hattest:
ZitatDas -1:-1 kannst Du auch entfernen.
Nur so zur Erklärung: Die Rollos sollen ja aktuell nur bedingt durch die Uhrzeit / Astro rauf und runter, je nachdem was eher / später passiert fahren. Der Brightness Sensor (setupVars:brightness) ist aktuell nur ein Dummy, der den Testrollos vorgaukelt immer Sonne zu haben. Der ist nur zum testen der Beschattung: Sonne theoretisch am Fenster beschatten, Sonne hinter dem Haus und damit aus dem Fenster -> nicht mehr beschatten -> auffahren
Hoffe das macht die Erklärung / meinen Wunsch, wie die Rollos aktuell fahren sollen, einfacher :)
Grüße
Andreas
Zitat von: FunkOdyssey am 02 Mai 2019, 13:46:43
Müsste nicht eigentlich auch im Reading "ASC_Time_DriveUp" erst einmal der frühere Zeitpunkt "ASC_Time_Up_Early" enthalten sein? Es wird immer direkt der Late-Zeitpunkt eingetragen. Findet dann zum Early-Zeitpunkt überhaupt eine Prüfung statt?
Mache ich.
im Reading ASC_Time_DriveUp steht die späteste Zeit wo das Rolllo auf jeden Fall fährt.
Wenn Brightness Werte kommen werden diese für Morgens und Abends nur ausgewertet wenn die aktuelle Zeit zwischen
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 08:45
ist. Ansonsten wird sofort die nächste Routine (Shading) aufgerufen.
Aktuell sieht es so aus als wenn des hier dran scheitert.
if (
(
$shutters->getRoommatesStatus eq 'home'
or $shutters->getRoommatesStatus eq 'awoken'
or $shutters->getRoommatesStatus eq 'absent'
or $shutters->getRoommatesStatus eq 'gone'
or $shutters->getRoommatesStatus eq 'none'
)
and $ascDev->getSelfDefense eq 'off'
or ( $ascDev->getSelfDefense eq 'on'
and CheckIfShuttersWindowRecOpen($shuttersDev) == 0 )
)
Grüße
Zitat von: flummy1978 am 02 Mai 2019, 13:49:12
Nein es soll schon noch hoch fahren, genauso wie vorher auch... -1 beim Sensor ? Da stehe ich n bissl auf dem Schlauch. Ich habe da ja nichts verändert und vorher ging es ja auch? *verwirrtbin* Oder meinst Du damit die Werte in:
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
Die waren ja vorher auch nicht belegt, weil er ja nicht verzögert fahren soll....
Am ASC_BrightnessSensor setupVars:brightness -1:-1 Sollte es ja nicht liegen, weil Du da ja geschrieben hattest:
Nur so zur Erklärung: Die Rollos sollen ja aktuell nur bedingt durch die Uhrzeit / Astro rauf und runter, je nachdem was eher / später passiert fahren. Der Brightness Sensor (setupVars:brightness) ist aktuell nur ein Dummy, der den Testrollos vorgaukelt immer Sonne zu haben. Der ist nur zum testen der Beschattung: Sonne theoretisch am Fenster beschatten, Sonne hinter dem Haus und damit aus dem Fenster -> nicht mehr beschatten -> auffahren
Hoffe das macht die Erklärung / meinen Wunsch, wie die Rollos aktuell fahren sollen, einfacher :)
Grüße
Andreas
Du kannst alle Attribute die Du nicht brauchst entfernen. So auch
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
Rauf sollte das Rolllo eigentlich per Astro fahren, runter wird es aber nicht fahren da Du brightness an gegeben hast im Rolllo und als Schwellwert -1:-1 . Du solltest also als Down auch Astro aus wählen. Zu mindest bei dem Rolllo wo Du mir das list gegeben hast.
Aktuell fällt mir nicht ein wieso das Teil nicht hoch gefahren ist zur Astrozeit.
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 13:50:51
im Reading ASC_Time_DriveUp steht die späteste Zeit wo das Rolllo auf jeden Fall fährt.
Wenn Brightness Werte kommen werden diese für Morgens und Abends nur ausgewertet wenn die aktuelle Zeit zwischen
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 08:45
ist. Ansonsten wird sofort die nächste Routine (Shading) aufgerufen.
Aktuell sieht es so aus als wenn des hier dran scheitert.
if (
(
$shutters->getRoommatesStatus eq 'home'
or $shutters->getRoommatesStatus eq 'awoken'
or $shutters->getRoommatesStatus eq 'absent'
or $shutters->getRoommatesStatus eq 'gone'
or $shutters->getRoommatesStatus eq 'none'
)
and $ascDev->getSelfDefense eq 'off'
or ( $ascDev->getSelfDefense eq 'on'
and CheckIfShuttersWindowRecOpen($shuttersDev) == 0 )
)
Grüße
Ich habe eben noch mal ohne Roommate und ohne Residents getestet. Geht bei mir auch.
Gib mal bitte noch mal list vom ASC und Rolllo
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 14:09:37
Ich habe eben noch mal ohne Roommate und ohne Residents getestet. Geht bei mir auch.
Ich habe in keiner Jalousie Roommate oder Residents konfiguriert. Nur im ASC-Device - falls ich es später mal benötige.
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 14:09:37
Gib mal bitte noch mal list vom ASC und Rolllo
Erledigt.
Woran im Log erkennst du eigentlich, dass für diese Jalousie das "EventProcessingBrightness" ausgeführt wird?
Ich sehe das nur bis zum ASC_Time_Up_Early-Zeitpunkt (08:00 Uhr):
2019.05.02 07:56:17.038 4: AutoShuttersControl (buero_jal) - EventProcessingShadingBrightness
2019.05.02 07:56:17.038 4: AutoShuttersControl (buero_jal) - EventProcessingShadingBrightness
Brightness: 168.5
Danach folgt (wie von dir beschrieben) das Shading:
2019.05.02 08:00:14.745 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Shading Processing, Rollladen: buero_jal Azimuth: 86.5 Elevation: 16.9 Brightness: 168.5 OutTemp: 9.7
2019.05.02 08:00:14.745 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Shading Processing, Rollladen: buero_jal Nach dem return
2019.05.02 08:00:14.746 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Shading Processing, Rollladen: buero_jal In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1556730371
Ich sehe aber nicht, wie zum ASC_Time_Up_Early-Zeitpunkt (08:00 Uhr) irgendetwas bei dieser Jalousie ausgeführt wurde.
Hallöchen.....
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 13:56:28
Rauf sollte das Rolllo eigentlich per Astro fahren, runter wird es aber nicht fahren da Du brightness an gegeben hast im Rolllo und als Schwellwert -1:-1 . Du solltest also als Down auch Astro aus wählen. Zu mindest bei dem Rolllo wo Du mir das list gegeben hast.
Aktuell fällt mir nicht ein wieso das Teil nicht hoch gefahren ist zur Astrozeit.
Also sollte ich hier "Astro" auswählen, damit er dann innerhlalb der min / max Zeit und einer Astro steuerung fährt ?
Was muss ich denn dann bei den Rollos einstellen, die nach Zeit / Helligkeit fahren sollen UND im Laufe des Tages für eine Beschattung sorgen sollen ?
Ich glaube tatsächlich vielen geht es gerade wie mir. Die Bedingungen für die Fahrbewegungen allgemein, sind da durchaus "kompliziert" Ich versuche mal
meine Sichtweise darzustellen:
ASC_Down brightness war für mich nach der Erklärung im Vorherigen Thread (LINK (https://forum.fhem.de/index.php/topic,92628.msg932595.html#msg932595) ) so zu verstehen:
- Ich fahre bei Helligkeit und Sonne und Bedingugen und und und Rauf runter wie auch immer
WENN aber die Sonne auf / unter -geht
UND die Zeiten mit Min / Max für Down (Abends) / UP (Morgens) stimmen, wird Abschattung deaktiviert und er fährt über die Astro / Zeitsteuerung
Dass jetz ASC_Down brightness ggf auch mit der Zeitlichen Steuerung zu tun haben könnte und diese nicht "überschrieben" wird , wenn die Zeit dennoch eingetroffen ist UND die Sonne unter gegangen ist ist für mich schwierig zu verstehen / nachzufollziehen.
Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit das Ganze irgendwie besser zu erklären / auflisten, welche Bedingung, wann / warum unter welchen Umständen greift. Wenn ich da in irgendwelcher Form helfen kann, fragen kostet nichts. Bin zwar aktuell ziemlich eingespannt, aber manchmal kann man ja dennoch was freischaufeln ;)
Viele Grüße
Andreas
Stimmt. Buero_Jal macht in der Tat nix.
Kannst Du bitte einmal ein createNotifyDev machen. Sieht so aus als ist die Zuordung zum Rollo verloren gegangen. Also Helligkeitssensor und Rolllo. Dein Rolllo Buero_Jal reagiert nämlich nur wegen Astro.
Wieso lässt Du das minütlich Aktualisieren?
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 15:36:16
Stimmt. Buero_Jal macht in der Tat nix.
Kannst Du bitte einmal ein createNotifyDev machen. Sieht so aus als ist die Zuordung zum Rollo verloren gegangen. Also Helligkeitssensor und Rolllo. Dein Rolllo Buero_Jal reagiert nämlich nur wegen Astro.
Das habe ich in den letzten Tagen bereits mehrfach gemacht. Nach jedem Update der Dev-Version.
Shutters/ASC-Device NOTIFYDEV Attribut
Rolladensteuerung astro ASC_twilightDevice
...
buero_jal dummy_brightness ASC_BrightnessSensor
...
Rolladensteuerung rgr_Residents ASC_residentsDev
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 15:36:16
Wieso lässt Du das minütlich Aktualisieren?
Dies hat mich auch bis vor wenigen Minuten noch ordentlich gestört. Ich habe das Intervall im Astro-Modul nun auf 300sec gestellt, damit mein FHEM beim Debugging noch nutzbar bleibt. :-)
Ich vermute, dass es darauf hinausläuft wie sich das morgen mit aktiviertem Debugging verhält.
Zitat von: flummy1978 am 02 Mai 2019, 15:12:18
Hallöchen.....
Also sollte ich hier "Astro" auswählen, damit er dann innerhlalb der min / max Zeit und einer Astro steuerung fährt ?
Was muss ich denn dann bei den Rollos einstellen, die nach Zeit / Helligkeit fahren sollen UND im Laufe des Tages für eine Beschattung sorgen sollen ?
Ich glaube tatsächlich vielen geht es gerade wie mir. Die Bedingungen für die Fahrbewegungen allgemein, sind da durchaus "kompliziert" Ich versuche mal meine Sichtweise darzustellen:
ASC_Down brightness war für mich nach der Erklärung im Vorherigen Thread (LINK (https://forum.fhem.de/index.php/topic,92628.msg932595.html#msg932595) ) so zu verstehen:
- Ich fahre bei Helligkeit und Sonne und Bedingugen und und und Rauf runter wie auch immer
WENN aber die Sonne auf / unter -geht UND die Zeiten mit Min / Max für Down (Abends) / UP (Morgens) stimmen, wird Abschattung deaktiviert und er fährt über die Astro / Zeitsteuerung
Dass jetz ASC_Down brightness ggf auch mit der Zeitlichen Steuerung zu tun haben könnte und diese nicht "überschrieben" wird , wenn die Zeit dennoch eingetroffen ist UND die Sonne unter gegangen ist ist für mich schwierig zu verstehen / nachzufollziehen.
Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit das Ganze irgendwie besser zu erklären / auflisten, welche Bedingung, wann / warum unter welchen Umständen greift. Wenn ich da in irgendwelcher Form helfen kann, fragen kostet nichts. Bin zwar aktuell ziemlich eingespannt, aber manchmal kann man ja dennoch was freischaufeln ;)
Viele Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
Wie kommt man denn zu dieser Schlussfolgerung? Also ]ASC_Down oder ASC_Up haben rein gar nichts mit Beschattung zu tun sondern ausschließlich mit Sonnenaufgang (also Rolllos hoch) und Sonnenuntergang (also Rolllos runter).
Entweder fest nach Zeit (time) oder flexibel nach Astro (Astro Sonnenauf/untergang) oder eben nach Helligkeit (brightness). Für alle drei gibt es Zeitliche Vorgaben welche Beachtung finden. Early und Late. Bei time wird der Rollladen fest um Early Zeit gefahren, bei Astro wird die errechnete Astrozeit zwischen Early und Late genommen. Ist die errechnte Zeit ausserhalb der Zeitspanne wird entweder Early gefahren wenn die errechnete Zeit vor Early ist oder Late wenn nach Late. Bei brightness ist es so das der brightness Wert erst ausgewertet wird für Sonnenauf Untergangs Fahrt wenn die Zeit in der der brightness Wert (also der Sensor getriggert wird) rein kommt zwischen Early und Late ist. Nur dann wird geschaut ob gleichzeitig auch der Schwellwert erreicht ist oder besser man drüber oder drunter ist. Ist das der Fall wird gefahren. Wenn bis zum Late Zeitpunkt aber kein Schwellwert für brightness erreicht ist dann wird genau um Late gefahren.
Zitat von: FunkOdyssey am 02 Mai 2019, 15:39:28
Das habe ich in den letzten Tagen bereits mehrfach gemacht. Nach jedem Update der Dev-Version.
Shutters/ASC-Device NOTIFYDEV Attribut
Rolladensteuerung astro ASC_twilightDevice
...
buero_jal dummy_brightness ASC_BrightnessSensor
...
Rolladensteuerung rgr_Residents ASC_residentsDev
Dies hat mich auch bis vor wenigen Minuten noch ordentlich gestört. Ich habe das Intervall im Astro-Modul nun auf 300sec gestellt, damit mein FHEM beim Debugging noch nutzbar bleibt. :-)
Ich vermute, dass es darauf hinausläuft wie sich das morgen mit aktiviertem Debugging verhält.
Im Log finde ich aber nur du_brightness als Devicename. Hast Du da mal umbenannt?Gerade gelesen die Mail.
Zitat von: FunkOdyssey am 02 Mai 2019, 15:39:28
Das habe ich in den letzten Tagen bereits mehrfach gemacht. Nach jedem Update der Dev-Version.
Shutters/ASC-Device NOTIFYDEV Attribut
Rolladensteuerung astro ASC_twilightDevice
...
buero_jal dummy_brightness ASC_BrightnessSensor
...
Rolladensteuerung rgr_Residents ASC_residentsDev
Dies hat mich auch bis vor wenigen Minuten noch ordentlich gestört. Ich habe das Intervall im Astro-Modul nun auf 300sec gestellt, damit mein FHEM beim Debugging noch nutzbar bleibt. :-)
Ich vermute, dass es darauf hinausläuft wie sich das morgen mit aktiviertem Debugging verhält.
buero_jal findet keine Beachtung bei ASC_Up und ASC_Down. Er geht sofort zur Beschattung. Das Log was Du mir gegeben hast als letztes zeigt auch nur Shading.
Wie du im Anhang sehen kannst, ist die Jalousie richtig HERUNTERgefahren.
Stimmt also zu mindest nicht für Sonnenuntergang.
Ich sehe da nur Shading. Bitte lösche noch einmal für das Rolllo die Attribute Up und Down und speicher dann mal. Danach setzt Du sie wieder. Alles bitte über das FHEMWEB.
Hallo Marko,
Wie kommt man denn zu dieser Schlussfolgerung? -- Ich hab keinen blassen Schimmer *schäm*, war so meine "logische" Vermutung .... Aber
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 15:45:47
Also ]ASC_Down oder ASC_Up haben rein gar nichts mit Beschattung zu tun sondern ausschließlich mit Sonnenaufgang (also Rolllos hoch) und Sonnenuntergang (also Rolllos runter).
Entweder fest nach Zeit (time) oder flexibel nach Astro (Astro Sonnenauf/untergang) oder eben nach Helligkeit (brightness). Für alle drei gibt es Zeitliche Vorgaben welche Beachtung finden. Early und Late. Bei time wird der Rollladen fest um Early Zeit gefahren, bei Astro wird die errechnete Astrozeit zwischen Early und Late genommen. Ist die errechnte Zeit ausserhalb der Zeitspanne wird entweder Early gefahren wenn die errechnete Zeit vor Early ist oder Late wenn nach Late. Bei brightness ist es so das der brightness Wert erst ausgewertet wird für Sonnenauf Untergangs Fahrt wenn die Zeit in der der brightness Wert (also der Sensor getriggert wird) rein kommt zwischen Early und Late ist. Nur dann wird geschaut ob gleichzeitig auch der Schwellwert erreicht ist oder besser man drüber oder drunter ist. Ist das der Fall wird gefahren. Wenn bis zum Late Zeitpunkt aber kein Schwellwert für brightness erreicht ist dann wird genau um Late gefahren.
aaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh (ich höre grad ca. 1000 mal den Groschen fallen)
Aus dieser Erklärung wird man um einiges schlauer.... Wenn man diese ganzen Aspekte alle einzeln Schritt für schritt durchgeht, kommt man auch auf eine logische Schrittfolge.
Ich werde da noch mal alle Einstellungen kontrolliert und das Ganze dann noch mal weiter testen.
Bis dahin schon mal vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz in dem Modul, den sagenhaften Support und die Hilfsbereitschaft hier :)
Grüße
Andreas
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 13:24:15
273 ist Dein Fenster. minus 50 für den linken Winkel macht 223. Azimuth ist aber erst 156.4
Daaaanke, klassischer cut&paste Fehler...
In der Tat funktioniert es jetzt wohl tatsächlich, super! Mal sehen, wie das sich jetzt grundsätzlich so verhält.
Hier der Vollständigkeit halber für andere:
defmod ASC AutoShuttersControl
attr ASC ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
attr ASC ASC_autoAstroModeEveningHorizon 4
attr ASC ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
attr ASC ASC_autoAstroModeMorningHorizon 4
attr ASC ASC_autoShuttersControlComfort on
attr ASC ASC_autoShuttersControlEvening on
attr ASC ASC_autoShuttersControlMorning on
attr ASC ASC_autoShuttersControlShading on
attr ASC ASC_brightnessDriveUpDown 350:270
attr ASC ASC_debug 1
attr ASC ASC_expert 1
attr ASC ASC_freezeTemp 1
attr ASC ASC_rainSensor WeatherStation:rain 0.1:0.0
attr ASC ASC_residentsDev Residents
attr ASC ASC_shuttersDriveOffset 2
attr ASC ASC_tempSensor WeatherStation
attr ASC ASC_twilightDevice Astro
attr ASC ASC_windSensor WeatherStation:wind_gust_max10m
defmod HM_LC_BALC_SunBlind HMCCUCHN HEQ0402430:1
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC 1
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_Antifreeze hard
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_Antifreeze_Pos 0
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_BrightnessSensor WeatherStation:luminosity
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_Closed_Pos 100
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_Down astro
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_Mode_Down off
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_Mode_Up always
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_Open_Pos 0
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_Pos_Reading pct
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_RainProtection on
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_Self_Defense_Exclude on
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_Shading_Angle_Left 50
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_Shading_Angle_Right 75
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_Shading_Direction 183
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_Shading_Min_Elevation 25
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 13.5
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_Shading_Mode home
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_Shading_Pos 65
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_Time_Up_Early 19:00
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_Time_Up_Late 21:00
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_Up astro
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_WiggleValue 0
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_WindParameters 25:12 0
attr HM_LC_BALC_SunBlind ASC_WindProtection on
Wichtig ist dann auf jeden Fall, dass man die Logik "Down=Markise raus, Up=Markise rein" beibehält, aber die Positionswerte eben dann umdreht, sprich wie die Vorbelegung bei ASC=1.
Eines ist mir dann aber direkt im Zusammenhang mit der Anwesenheit aufgefallen:
Ich möchte bei der Beschattung zwischen Markise und Rollladen wechseln - Markise wenn ich anwesend bin (ASC_Shading_Mode=home), Rollo wenn ich abwesend bin (ASC_Shading_mode=absent). Allerdings schien es vorhin so, dass bei einer Anwesenheitsänderung zunächst ASC_Shading_WaitingPeriod abgewartet wird, bis zwischen Markise und Rollo gewechselt wird. BlockingTime kann nicht dazwischen gefunkt haben, denn ich habe absichtlich nix manuell gesteuert.
Falls das also noch nicht berücksichtigt ist, dann wäre es prima, wenn bei einem Anwesenheitswechsel (nur absent/gone <> home/gotosleep/asleep/awoken) alle BlockingTimes und WaitingPeriods keine Rolle spielen würden, denn dann will man definitiv sofort einen Wechsel haben. Falls gerade noch die Karenzzeit gilt (also "in reserved" oder "out reserved"), dann sollte das quasi vorgezogen werden.
VIELEN Dank auf jeden Fall - es ist toll endlich wieder eine Automation zu haben, nachdem ich vor 2 Jahren mein DOIF Konstrukt einmotten musste, weil sich an DOIF einfach zu viel an der Notation geändert hat und die aus der Anfangszeit nicht mehr zuverlässig ging.
LG
Julian
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 16:03:36
buero_jal findet keine Beachtung bei ASC_Up und ASC_Down. Er geht sofort zur Beschattung. Das Log was Du mir gegeben hast als letztes zeigt auch nur Shading.
Ist das wichtig zu wissen, dass ich für keine Jalousie derzeit "ASC_Shading_StateChange_Sunny" und "ASC_Shading_StateChange_Cloudy" gesetzt habe?
Ich habe die Azimuth, Elevation, Modus (=always) & Co. gesetzt, aber da mein jetzige ASC-Sensor nur 0-250 kann, konnte ich noch nicht weitermachen.
In Kürze will ich ASC von Brightness-Sensoren auf Lux-Sensoren umstellen. Dann kann ich auch die Beschattung effektiv einsetzen.
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 16:03:36
Wie du im Anhang sehen kannst, ist die Jalousie richtig HERUNTERgefahren.
Stimmt also zu mindest nicht für Sonnenuntergang.
Du meinst also, dass die Jalousie aufgrund der Beschattung heruntergefahren ist und nicht aufgrund der _Late oder Brightness-Schwellwerte?
Dann hätte die Jalousie aber bei ASC_Shading_Pos (hier: 25) stoppen müssen. Sie ist aber von 100 auf 0 heruntergefahren.
Ich sehe in dem Log, welches ich dir zugeschickt habe, folgendes:
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 2 14:22:05 - EventProcessingTwilightDevice: buero_jal - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
Das klingt wirklich ganz stark nach deiner Vermutung, dass es aufgrund der Shading-Funktion heruntergefahren wurde. Aber das kann nicht sein. Niemals wurden die ASC-Default-Werte von "ASC_Shading_StateChange_Cloudy" oder "ASC_Shading_StateChange_Sunny" erreicht. Das kann der Sensor aktuell gar nicht.
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 16:03:36
Ich sehe da nur Shading. Bitte lösche noch einmal für das Rolllo die Attribute Up und Down und speicher dann mal. Danach setzt Du sie wieder. Alles bitte über das FHEMWEB.
Das habe ich gemacht. Ich schaffe es aber leider nicht, eine erneute Down-Fahrt zu erzwingen und das obwohl ich die Zeit/Brightness-Attribute so gesetzt habe, dass eigentlich noch einmal heruntergefahren werden sollte. ASC merkt sich doch irgendwie, dass die Jalousie heute bereits heruntergefahren wurde, oder? Kann man das irgendwie löschen, um mehrere Tests am gleichen Tag durchzuführen?
Shutters Next DriveUp Next DriveDown ASC Up ASC Down ASC Mode Up ASC Mode Down Partymode Lock-Out Last Drive Position Last Position Shading Info
buero_jal 3.05.2019 - 08:45:01 2.05.2019 - 20:15:01 brightness brightness always always on off manual 100 100 out - 16:47:40
Du musst dazu leider neu starten.
Kurze Frage in die Runde - auch wenn es hier schon mehrfach beantwortet wurde. Sorry.
Wenn der - im Jalousie-Device konfigurierte - Brightness-Wert bereits länger unterschritten ist und die Zeiten wie folgt gesetzt sind...
ASC_Time_Down_Early: 17:15
ASC_Time_Down_Late: 20:15
... fährt dann die Jalousie bereits um 17:15 Uhr herunter oder wenn ein neuer Helligkeitswert über ein Event hereinkommt?
Ich wundere mich bei einem erneuten Test nämlich gerade, dass trotz Unterschreiten des BrightnessMin-Wertes nicht um 17:15 Uhr, sondern um 17:19 Uhr (zzgl. Offset) heruntergefahren wurde. Um 17:19 Uhr kam ein neues Event.
Hallo CoolTux,
habe da nochmals eine Verständnisfrage.
Wenn ein Rolladen per Shading in seine definierte Position gefahren ist, wie behandelt ASC per Standard dann den Rolladen, wenn man vor "automatischen" Beenden durch ASC, weil die Bedingungen für Shading nicht mehr erfüllt sind, den Rolladen manuell verstellt?
Dachte eigentlich, dass der Rolladen dann in der manuell angefahrenen Position verbleibt. Hier unter 0.6.4 wird der Rolladen wieder in seine definierte Shading-Position gefahren.
Könntest du bitte ggf. ein Attribut hinzufügen (z.B. ASC_ShadingReturnMode=On/Off), wo man selbst definieren kann, wie das verhalten sein soll - entweder global für alle im ASC-Device oder im jeweiligen Rolladendevice?
Gruß
eurofinder
Zitat von: FunkOdyssey am 02 Mai 2019, 17:33:08
Kurze Frage in die Runde - auch wenn es hier schon mehrfach beantwortet wurde. Sorry.
Wenn der - im Jalousie-Device konfigurierte - Brightness-Wert bereits länger unterschritten ist und die Zeiten wie folgt gesetzt sind...
ASC_Time_Down_Early: 17:15
ASC_Time_Down_Late: 20:15
... fährt dann die Jalousie bereits um 17:15 Uhr herunter oder wenn ein neuer Helligkeitswert über ein Event hereinkommt?
Ich wundere mich bei einem erneuten Test nämlich gerade, dass trotz Unterschreiten des BrightnessMin-Wertes nicht um 17:15 Uhr, sondern um 17:19 Uhr (zzgl. Offset) heruntergefahren wurde. Um 17:19 Uhr kam ein neues Event.
Erst beim nächsten Event. Also so wie Du es beobachtet hast.
Hallöchen,
mir wurde ja das Modul ASC empfohlen, daher habe ich mal eine Rollo bei mir aus der bisherigen Steuerung rausgenommen und mit Werten für ASC gesetzt. Ich dachte es klappt auch ganz gut, aber jetzt stimmt etwas nicht.
Und zwar habe ich einen HM Lichtsensor aus dem Forum hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,20620.0.html).
Hier mal ein List. Bei dem ASAC habe ich ASC_brightnessMinVal mit 1.3 gesetzt.
Die letzten Tage hat es nahezu geklappt. Wobei der Rollo auch bei einer Helligkeit von 1.4 runter gefahren ist.
Naja, dachte ich mir. So genau wird er es wohl nicht nehmen. ;)
Aber gerade ist der Rolle selbst bei einem Helligkeitswert von grösser 3 runter gefahren.
Anbei mal ein List vom ASC:
Internals:
CFGFN
FUUID 5cc6da0f-f33f-b047-8ba2-884cf759023e0e54
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASC
NOTIFYDEV EG_dr_TS_Terrasse,EG_wz_RO_TerrasseRechts,global,myASC
NR 805
NTFY_ORDER 51-myASC
STATE minimum brightness threshold fell below
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.4.0.9
READINGS:
2019-05-02 19:23:29 EG_wz_RO_TerrasseRechts_PosValue 0
2019-05-02 19:23:00 EG_wz_RO_TerrasseRechts_lastPosValue 100
2019-05-02 06:08:49 EG_wz_RO_TerrasseRechts_nextAstroTimeEvent 2.05.2019 - 22:30
2019-04-29 13:03:43 hardLockOut off
2019-04-29 13:03:43 partyMode off
2019-04-29 13:08:24 room_Rollo_Tablet EG_wz_RO_TerrasseRechts
2019-04-29 13:03:43 selfDefense off
2019-05-02 19:23:00 state minimum brightness threshold fell below
2019-04-29 13:03:43 sunriseTimeWeHoliday off
2019-04-29 13:08:24 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
EG_wz_RO_TerrasseRechts
monitoredDevs:
EG_dr_TS_Terrasse:
EG_wz_RO_TerrasseRechts ASC_Brightness_Sensor
EG_wz_RO_TerrasseRechts:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessMinVal 1.3
ASC_temperatureReading temperature
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Und des Rollos:
Internals:
DEF 52D39F
FUUID 5c549a89-f33f-b047-4026-1da5398849316fc7
IODev myHMLGW
LASTInputDev myHMLGW
MSGCNT 74
NAME EG_wz_RO_TerrasseRechts
NOTIFYDEV global
NR 42
NTFY_ORDER 50-EG_wz_RO_TerrasseRechts
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:E7 - t:10 s:52D39F d:9A234E 06010000
myHMLGW_Buero_MSGCNT 37
myHMLGW_Buero_RAWMSG 0500002FE7A41052D39F9A234E06010000
myHMLGW_Buero_RSSI -47
myHMLGW_Buero_TIME 2019-05-02 19:23:29
myHMLGW_MSGCNT 37
myHMLGW_RAWMSG 0501002CE7A41052D39F9A234E06010000
myHMLGW_RSSI -44
myHMLGW_TIME 2019-05-02 19:23:29
protLastRcv 2019-05-02 19:23:29
protRcv 33 last_at:2019-05-02 19:23:29
protSnd 38 last_at:2019-05-02 19:23:29
protState CMDs_done
rssi_at_myHMLGW cnt:37 min:-55 max:-38 avg:-44.54 lst:-44
rssi_at_myHMLGW_Buero cnt:37 min:-67 max:-47 avg:-52.27 lst:-47
rssi_myHMLGW cnt:10 min:-81 max:-71 avg:-75 lst:-73
READINGS:
2019-05-02 19:23:00 ASC_ShuttersLastDrive minimum brightness threshold fell below
2019-05-02 06:08:49 ASC_Time_DriveDown 2.05.2019 - 22:30
2019-05-02 06:08:49 ASC_Time_DriveUp 3.05.2019 - 06:07
2019-05-02 19:23:01 CommandAccepted yes
2018-07-23 08:33:23 D-firmware 2.3
2018-07-23 08:33:23 D-serialNr LEQ0042378
2018-11-30 13:18:16 PairedTo 0x9A234E
2018-07-23 08:34:23 R-driveDown 23.7 s
2018-07-23 08:34:23 R-driveTurn 0.5 s
2018-07-23 08:34:23 R-driveUp 27 s
2018-07-23 08:34:22 R-pairCentral 0x9A234E
2018-07-23 08:34:23 R-sign off
2018-11-30 13:18:16 RegL_00. 02:01 0A:9A 0B:23 0C:4E 15:FF 18:00 00:00
2018-11-30 13:18:17 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:ED 0D:01 0E:0E 0F:05 10:00 30:06 57:24 00:00
2019-05-02 19:23:29 deviceMsg off (to myVCCU)
2019-05-02 19:23:29 level 0
2019-05-02 19:23:29 motor stop:off
2019-05-02 19:23:29 pct 0
2018-11-30 13:17:26 powerOn 2018-11-30 13:17:26
2019-05-02 19:23:29 recentStateType info
2019-04-15 07:02:20 rssi_at_myHMLAN -48
2019-05-02 19:23:29 rssi_at_myHMLGW -44
2019-05-02 19:23:29 rssi_at_myHMLGW_Buero -47
2019-04-14 20:36:19 rssi_myHMLAN -77
2019-05-02 19:23:01 rssi_myHMLGW -73
2019-05-02 19:23:29 state off
2019-05-02 19:23:29 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 231
cSnd 119A234E52D39F020100,119A234E52D39F020100
dlvlCmd ++A0119A234E52D39F020100
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +52D39F,00,00,00
nextSend 1556817809.56293
rxt 0
vccu myVCCU
p:
52D39F
00
00
00
prefIO:
myHMLAN
mRssi:
mNo E7
io:
myHMLGW:
-36
-36
myHMLGW_Buero:
-47
-47
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO myHMLGW_Buero
flg A
ts 1556817809.26412
ack:
HASH(0x7fb2921e9630)
E780029A234E52D39F00
rssi:
at_myHMLGW:
avg -44.5405405405405
cnt 37
lst -44
max -38
min -55
at_myHMLGW_Buero:
avg -52.2702702702703
cnt 37
lst -47
max -47
min -67
myHMLGW:
avg -75
cnt 10
lst -73
max -71
min -81
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessMaxVal -1
ASC_BrightnessMinVal -1
ASC_Brightness_Reading luminosity
ASC_Brightness_Sensor EG_dr_TS_Terrasse
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down brightness
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up off
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 04:30
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec none
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev myHMLAN
IOgrp myVCCU:myHMLAN
Rollladensteuerung ja
alias Terr. Rechts
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon off:fts_shutter_100@grey on:fts_window_2w@yellow 1\d.*:fts_shutter_90 2.*:fts_shutter_80 3.*:fts_shutter_70 4.*:fts_shutter_60 5.*:fts_shutter_50 6.*:fts_shutter_40 7.*:fts_shutter_30 8.*:fts_shutter_20 9.*:fts_shutter_10
expert 2_full
firmware 2.3
group Rollo
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Rollo,Tablet
rssiLog 1
serialNr LEQ0042378
sortby 05
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessMaxVal ASC_BrightnessMinVal ASC_Brightness_Reading ASC_Brightness_Sensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd pct:stop
Und hier noch er Lichtsensor:
Internals:
DEF 09EE76
FUUID 5c549a8a-f33f-b047-d3a4-cac486407df7d202
IODev myHMLGW
LASTInputDev myHMLGW
MSGCNT 7396
NAME EG_dr_TS_Terrasse
NOTIFYDEV global
NR 170
NTFY_ORDER 50-EG_dr_TS_Terrasse
STATE T: 14.3 L: 2.66 P: 1005.9
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:71 - t:70 s:09EE76 d:9A234E 008F00274B0000010A0A8C
myHMLGW_Buero_MSGCNT 3703
myHMLGW_Buero_RAWMSG 0500003371A27009EE769A234E008F00274B0000010A0A8C
myHMLGW_Buero_RSSI -51
myHMLGW_Buero_TIME 2019-05-02 19:32:20
myHMLGW_MSGCNT 3693
myHMLGW_RAWMSG 0501003671A27009EE769A234E008F00274B0000010A0A8C
myHMLGW_RSSI -54
myHMLGW_TIME 2019-05-02 19:32:21
protLastRcv 2019-05-02 19:32:20
protRcv 3700 last_at:2019-05-02 19:32:20
protSnd 3705 last_at:2019-05-02 19:32:20
protState CMDs_done
rssi_at_myHMLGW cnt:3693 min:-78 max:-49 avg:-57.54 lst:-54
rssi_at_myHMLGW_Buero cnt:3703 min:-84 max:-51 avg:-61.2 lst:-51
READINGS:
2019-04-25 10:55:00 Activity alive
2018-07-23 08:33:23 D-firmware 0.14
2018-07-23 08:33:23 D-serialNr UWS6481093
2019-05-02 19:32:20 batVoltage 2.70
2019-05-02 19:32:20 battery ok
2019-05-02 19:32:20 luminosity 2.66
2019-05-02 19:32:20 pressure 1005.9
2019-05-02 19:32:20 state T: 14.3 L: 2.66 P: 1005.9
2019-05-02 19:32:20 temperature 14.3
helper:
HM_CMDNR 113
mId F102
peerFriend peerRecT
peerOpt p:THPLSensor
regLst 0
rxType 132
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +09EE76,00,00,00
nextSend 1556818341.68538
rxt 0
vccu myVCCU
p:
09EE76
00
00
00
prefIO:
myHMLAN
mRssi:
mNo 71
io:
myHMLGW:
-48
-48
myHMLGW_Buero:
-51
-51
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf 00
qReqStat 00
role:
chn 1
dev 1
rpt:
IO myHMLGW_Buero
flg A
ts 1556818340.74564
ack:
HASH(0x7fb291f4be30)
7180029A234E09EE7600
rssi:
at_myHMLGW:
avg -57.5469807744381
cnt 3693
lst -54
max -49
min -78
at_myHMLGW_Buero:
avg -61.2063192006482
cnt 3703
lst -51
max -51
min -84
Attributes:
IODev myHMLAN
IOgrp myVCCU:myHMLAN
actCycle 000:10
actStatus alive
alias Draußen
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 0.14
group Temperatur
model HB-UW-Sen-THPL-O
peerIDs
room Temperatur,Tablet
serialNr UWS6481093
subType THPLSensor
Wäre cool, wenn da mal jemand bei schauen könnte.
Danke schön.
Wobei ich sehe gerade, dass ich die Version 0.4.0.9 verwende.
Eventuell hilft ja ein Update.... Mal schauen wie es dann morgen Abend aussieht.
Ggf melde ich mich noch mal. 8)
@CoolTux:
Shading out beim Rolladen RAnkleide hat heute wieder nicht funktioniert.
2019.05.02 17:18:15 3: RAnkleide: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleidezimmer - Positionieren auf 90 % - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/5491834","commands":[{"name":"setClosure","parameters":[90]}]}]}
2019.05.02 17:18:15 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RAnkleide Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'dim 90'
];
2019.05.02 17:18:15 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RAnkleide_lastPosValue: 0'
];
2019.05.02 17:18:15 4: AutoShuttersControl (ASC) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
2019.05.02 17:18:15 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing - In der Routine zum fahren der Rollläden, Shading Wert: in
2019.05.02 17:18:16 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RAnkleide Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RSSILevelState: 30.0',
'RSSILevelState: 26.0',
'state: dim0',
'ClosureState: 0',
'devicestate: open',
'OpenClosedState: open'
];
2019.05.02 17:18:16 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RAnkleide_PosValue: 0'
];
2019.05.02 17:18:32 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RAnkleide Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RSSILevelState: 40.0',
'state: dim89',
'ClosureState: 89',
'devicestate: open',
'OpenClosedState: open'
];
2019.05.02 17:18:32 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RAnkleide_PosValue: 89'
];
ASC_Shading_Pos ist für RAnkleide mit 90 definiert. Wie man den Steuerungsbefehl entnehmen kann, wurde dieser ja mit "Positionieren auf 90 %" korrekt gesetzt. Allerdings ist anschießend RAnkleide_PosValue=89 gesetzt worden. Damit weichen die Werte voneinander ab mit der Folge, dass der Rolladen nicht mehr durch shading out gefahren wird.
Wie bekomme ich denn das in den Griff. Ich hatte ja bereits vorgeschlagen, eine Range von+-5 einzuführen, so dass solche Abweichungen abgefangen werden könnten.
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 02 Mai 2019, 17:33:44
Hallo CoolTux,
habe da nochmals eine Verständnisfrage.
Wenn ein Rolladen per Shading in seine definierte Position gefahren ist, wie behandelt ASC per Standard dann den Rolladen, wenn man vor "automatischen" Beenden durch ASC, weil die Bedingungen für Shading nicht mehr erfüllt sind, den Rolladen manuell verstellt?
Dachte eigentlich, dass der Rolladen dann in der manuell angefahrenen Position verbleibt. Hier unter 0.6.4 wird der Rolladen wieder in seine definierte Shading-Position gefahren.
Könntest du bitte ggf. ein Attribut hinzufügen (z.B. ASC_ShadingReturnMode=On/Off), wo man selbst definieren kann, wie das verhalten sein soll - entweder global für alle im ASC-Device oder im jeweiligen Rolladendevice?
Gruß
eurofinder
ASC übernimmt nach blockingAfterManual wieder die Kontrolle. Dazu gehört auch das Beschatten.
Ich verstehe nicht wieso solche Unzulänglichkeiten vom Modul durch tricksen beseitigt werden muss.
Wenn das Rolllo den Befehl bekommt auf 90 zu fahren. Und das bekommt Dein Rollo.
2019.05.02 17:18:15 3: RAnkleide: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleidezimmer - Positionieren auf 90 % - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/5491834","commands":[{"name":"setClosure","parameters":[90]}]}]}
Wieso wird dann später in Deinem Rolllo Device der Wert auf 89 geändert.
Wäre es nicht besser den Auslöser zu fixen?
Ich bin hier irgendwie etwas überfordert meine Rollos mit diesem Modul zu steuern.
Ich komme eigentlich von Openhab und habe mir dort schon eine Steuerung angelegt. Leider läuft das Gateway dafür nicht so toll, daher bin ich jetzt auf Signalduino umgestiegen. Der Stick, das Jaro Modul und die Rollos sind eingerichtet und laufen auch über FHEM, wie stelle ich das jetzt am besten an, könnte mir vllt einer Helfen an einem konkreten Beispiel meiner HW für einen Rollo, den Rest müsste ich dann selber hinbekommen.
In der Log steht dann immer JaroliftCUL : Jaro_FB set down 5
In der Log steht dann immer JaroliftCUL : Jaro_FB set down 3
In der Log steht dann immer JaroliftCUL : Jaro_FB set up 6
Ich kann up, down, stop und shade position. Auf eine bestimmte Position fahren kann man doch bestimmt mit einem Timer oder einem Rule, wenn ich sage der Rollo braucht 20 Sekunden, könnte man das doch auf 100% setzten, nach 10 Sekunden wäre er 50% zu usw.
z.b. indem Fall haben die Rollos die Nummern als Name, mit denen müsste ich dann irgendwie was anfangen. Leider bin ich da total überfordert.
Jipp, gebe dir Recht, dass bei der Rückmeldung der Position hier bei mir das Problem technisch bedingt ist und ASC das nicht abfangen muss.
Wäre nur toll, wenn es das würde:-)
Habe schon mehrfach probiert den Motor neu zu kalibrieren, funktioniert aber irgendwie nicht - ansonsten läuft ja auch alles einwandfrei.
Gruß
eurofinder
Zitat von: D3ltorohd am 02 Mai 2019, 21:15:19
Ich bin hier irgendwie etwas überfordert meine Rollos mit diesem Modul zu steuern.
Ich komme eigentlich von Openhab und habe mir dort schon eine Steuerung angelegt. Leider läuft das Gateway dafür nicht so toll, daher bin ich jetzt auf Signalduino umgestiegen. Der Stick, das Jaro Modul und die Rollos sind eingerichtet und laufen auch über FHEM, wie stelle ich das jetzt am besten an, könnte mir vllt einer Helfen an einem konkreten Beispiel meiner HW für einen Rollo, den Rest müsste ich dann selber hinbekommen.
In der Log steht dann immer JaroliftCUL : Jaro_FB set down 5
In der Log steht dann immer JaroliftCUL : Jaro_FB set down 3
In der Log steht dann immer JaroliftCUL : Jaro_FB set up 6
Ich kann up, down, stop und shade position. Auf eine bestimmte Position fahren kann man doch bestimmt mit einem Timer oder einem Rule, wenn ich sage der Rollo braucht 20 Sekunden, könnte man das doch auf 100% setzten, nach 10 Sekunden wäre er 50% zu usw.
z.b. indem Fall haben die Rollos die Nummern als Name, mit denen müsste ich dann irgendwie was anfangen. Leider bin ich da total überfordert.
Gib bitte ein list vom Rollladen Device. Wie genau lautet Dein set Befehl um das Rolllo auf 30 Prozent zu fahren?
Zitat von: eurofinder am 02 Mai 2019, 21:20:00
Jipp, gebe dir Recht, dass bei der Rückmeldung der Position hier bei mir das Problem technisch bedingt ist und ASC das nicht abfangen muss.
Wäre nur toll, wenn es das würde:-)
Habe schon mehrfach probiert den Motor neu zu kalibrieren, funktioniert aber irgendwie nicht - ansonsten läuft ja auch alles einwandfrei.
Gruß
eurofinder
Und was passiert wenn du ihm sagst er soll auf 89 fahren? Springt er dann auf 88 oder bleibt er auf 89?
Probiere ich morgen mal aus. Rolläden sind jetzt alle runtergefahren.
Das seltsame ist, dass die Abweichungen nicht immer auftreten.
Da ich bisher kein automatisches shading verwendet habe, war das bisher für mich unproblematisch. Zuvor habe ich die Rolläden direkt über die Tahoma-Box zeitabhängig über Szenarien gesteuert. Diese musste ich aber immer anpassen. Zeitsteuerung hatte natürlich auch das Problem, dass sich die Rolläden auch bei Bewölkung und regen bewegten.
Bin deshalb umgestiegen auf FHEM und war froh, dein Modul gefunden zu haben, wo dies komfortabler zu automatisieren ist.
Gruß und schönen Abend noch
eurofinder
es tut mir sehr leid, aber ich hab noch nen Schnitzer gefunden :-[
(ASC heißt mein Device)
Muss Dir nicht Leid tun. Ist doch gut das Du sowas findest statt daß er unentdeckt liegen bleibt.
lösche das Reading bitte einmal. Ich muss mir da mal was einfallen lassen.
Hallo Leon,
ich hab ein seltsames Problem und ich vermute, dass es seit der 0.6.x auftritt.
Hatte lange Zeit die Vorgängerversion problemlos im Einsatz und seit kurzem fahren meine Rollläden abends nicht mehr runter.
Morgens rauf funktioniert wie gewünscht, aber abends passiert einfach gar nix.
Rollläden sind alle HM über CCU und lassen sich problemlos steuern.
Hab gestern mal das ASC Device komplett gelöscht und neu eingebunden, aber das Ergebnis war das gleiche.
Das Log (Loglevel4)
];
'state: created new drive timer'
2019.05.02 22:00:02.128 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
];
'HM_Roll_WoZi_seite_nextAstroTimeEvent: 3.05.2019 - 06:15'
2019.05.02 22:00:02.121 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
2019.05.02 22:00:02.116 4: AutoShuttersControl (ASC) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
];
'HM_Roll_WoZi_seite_lastPosValue: 0'
2019.05.02 22:00:02.114 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
];
'state: created new drive timer'
2019.05.02 22:00:02.104 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
];
'HM_Roll_Terasse_nextAstroTimeEvent: 3.05.2019 - 06:15'
2019.05.02 22:00:02.095 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
];
'state: created new drive timer'
2019.05.02 22:00:02.088 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
];
'HM_Roll_HWR_nextAstroTimeEvent: 3.05.2019 - 06:15'
2019.05.02 22:00:02.081 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
2019.05.02 22:00:02.074 4: AutoShuttersControl (ASC) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
];
'HM_Roll_HWR_lastPosValue: 0'
2019.05.02 22:00:02.071 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
];
'state: created new drive timer'
2019.05.02 22:00:02.060 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
];
'HM_Roll_Gruppe_nextAstroTimeEvent: 3.05.2019 - 06:15'
2019.05.02 22:00:02.053 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
2019.05.02 22:00:02.048 4: AutoShuttersControl (ASC) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
];
'HM_Roll_Gruppe_lastPosValue: 0'
2019.05.02 22:00:02.044 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
];
'state: created new drive timer'
2019.05.02 22:00:02.036 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
];
'HM_Roll_Eltern_nextAstroTimeEvent: 3.05.2019 - 06:15'
2019.05.02 22:00:02.028 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
2019.05.02 22:00:02.023 4: AutoShuttersControl (ASC) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
];
'HM_Roll_Eltern_lastPosValue: 0'
2019.05.02 22:00:02.019 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
2019.05.02 21:46:38.913 3: UWZ UWZ: Run.1219 Done fetching data
];
'ATTR ASC verbose 4'
2019.05.02 21:37:37.636 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: global Name: ASC Notify: $VAR1 = [
und ein List von einer exemplarischer Rolllade
Internals:
DEF LEQ0634793
FUUID 5c439a24-f33f-67e1-7662-022e9672780f76c3
IODev d_ccu
NAME HM_Roll_WoZi_seite
NR 492
STATE open
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr LEQ0634793
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname Roll_WoZi_seite
ccutype HM-LC-Bl1-FM
channels 2
firmware 2.5
statevals devstate
READINGS:
2019-05-02 08:46:40 1.DIRECTION none
2019-05-02 08:46:40 1.INHIBIT false
2019-05-02 08:46:40 1.LEVEL open
2019-05-02 08:46:40 1.WORKING no
2019-05-02 06:18:07 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-05-02 21:37:11 ASC_Time_DriveDown 2.05.2019 - 22:00
2019-05-02 21:37:11 ASC_Time_DriveUp 3.05.2019 - 06:15
2019-05-02 08:46:40 activity false
2019-05-02 08:46:27 associatedWith ASC
2019-05-02 08:46:40 control 100
2019-05-02 08:46:40 hmstate open
2019-05-02 08:46:40 state open
hmccu:
devspec LEQ0634793
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 0
VAL 0
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 199
VAL 199
0.RSSI_PEER:
OVAL 205
VAL 205
0.STICKY_UNREACH:
OVAL true
VAL true
0.UNREACH:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL none
OVAL 0
SVAL none
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL open
VAL 1.000000
1.WORKING:
OSVAL no
OVAL false
SVAL no
VAL false
Attributes:
ASC 2
ASC_Drive_Offset 0
ASC_Drive_OffsetStart 50
ASC_Pos_Reading pct
IODev d_ccu
ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 1.LEVEL
eventMap /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/
room Homematic,Wohnzimmer
statedatapoint 1.LEVEL
stripnumber 1
substexcl control
substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;DIRECTION!0:none,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
Danke
Manuel
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 21:54:19
Muss Dir nicht Leid tun. Ist doch gut das Du sowas findest statt daß er unentdeckt liegen bleibt.
lösche das Reading bitte einmal. Ich muss mir da mal was einfallen lassen.
++++ Beim ASC Device ist das Attribut ASC_Drive_Offset mit aufgeführt, dort scheint es aber ohne Funktion. In der deutschen Doku wird ASC_Drive_Offset und ASC_Drive_OffsetStart nur für die Rollladen Devices erwähnt.
PS: Readings gelöscht und neu gestartet.
Zitat von: Chaos am 02 Mai 2019, 22:04:26
Hallo Leon,
ich hab ein seltsames Problem und ich vermute, dass es seit der 0.6.x auftritt.
Hatte lange Zeit die Vorgängerversion problemlos im Einsatz und seit kurzem fahren meine Rollläden abends nicht mehr runter.
Morgens rauf funktioniert wie gewünscht, aber abends passiert einfach gar nix.
Rollläden sind alle HM über CCU und lassen sich problemlos steuern.
Hab gestern mal das ASC Device komplett gelöscht und neu eingebunden, aber das Ergebnis war das gleiche.
Das Log (Loglevel4)
];
'state: created new drive timer'
2019.05.02 22:00:02.128 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
];
'HM_Roll_WoZi_seite_nextAstroTimeEvent: 3.05.2019 - 06:15'
2019.05.02 22:00:02.121 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
2019.05.02 22:00:02.116 4: AutoShuttersControl (ASC) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
];
'HM_Roll_WoZi_seite_lastPosValue: 0'
2019.05.02 22:00:02.114 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
];
'state: created new drive timer'
2019.05.02 22:00:02.104 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
];
'HM_Roll_Terasse_nextAstroTimeEvent: 3.05.2019 - 06:15'
2019.05.02 22:00:02.095 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
];
'state: created new drive timer'
2019.05.02 22:00:02.088 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
];
'HM_Roll_HWR_nextAstroTimeEvent: 3.05.2019 - 06:15'
2019.05.02 22:00:02.081 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
2019.05.02 22:00:02.074 4: AutoShuttersControl (ASC) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
];
'HM_Roll_HWR_lastPosValue: 0'
2019.05.02 22:00:02.071 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
];
'state: created new drive timer'
2019.05.02 22:00:02.060 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
];
'HM_Roll_Gruppe_nextAstroTimeEvent: 3.05.2019 - 06:15'
2019.05.02 22:00:02.053 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
2019.05.02 22:00:02.048 4: AutoShuttersControl (ASC) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
];
'HM_Roll_Gruppe_lastPosValue: 0'
2019.05.02 22:00:02.044 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
];
'state: created new drive timer'
2019.05.02 22:00:02.036 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
];
'HM_Roll_Eltern_nextAstroTimeEvent: 3.05.2019 - 06:15'
2019.05.02 22:00:02.028 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
2019.05.02 22:00:02.023 4: AutoShuttersControl (ASC) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
];
'HM_Roll_Eltern_lastPosValue: 0'
2019.05.02 22:00:02.019 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
2019.05.02 21:46:38.913 3: UWZ UWZ: Run.1219 Done fetching data
];
'ATTR ASC verbose 4'
2019.05.02 21:37:37.636 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: global Name: ASC Notify: $VAR1 = [
und ein List von einer exemplarischer Rolllade
Internals:
DEF LEQ0634793
FUUID 5c439a24-f33f-67e1-7662-022e9672780f76c3
IODev d_ccu
NAME HM_Roll_WoZi_seite
NR 492
STATE open
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr LEQ0634793
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname Roll_WoZi_seite
ccutype HM-LC-Bl1-FM
channels 2
firmware 2.5
statevals devstate
READINGS:
2019-05-02 08:46:40 1.DIRECTION none
2019-05-02 08:46:40 1.INHIBIT false
2019-05-02 08:46:40 1.LEVEL open
2019-05-02 08:46:40 1.WORKING no
2019-05-02 06:18:07 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-05-02 21:37:11 ASC_Time_DriveDown 2.05.2019 - 22:00
2019-05-02 21:37:11 ASC_Time_DriveUp 3.05.2019 - 06:15
2019-05-02 08:46:40 activity false
2019-05-02 08:46:27 associatedWith ASC
2019-05-02 08:46:40 control 100
2019-05-02 08:46:40 hmstate open
2019-05-02 08:46:40 state open
hmccu:
devspec LEQ0634793
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 0
VAL 0
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 199
VAL 199
0.RSSI_PEER:
OVAL 205
VAL 205
0.STICKY_UNREACH:
OVAL true
VAL true
0.UNREACH:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL none
OVAL 0
SVAL none
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL open
VAL 1.000000
1.WORKING:
OSVAL no
OVAL false
SVAL no
VAL false
Attributes:
ASC 2
ASC_Drive_Offset 0
ASC_Drive_OffsetStart 50
ASC_Pos_Reading pct
IODev d_ccu
ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 1.LEVEL
eventMap /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/
room Homematic,Wohnzimmer
statedatapoint 1.LEVEL
stripnumber 1
substexcl control
substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;DIRECTION!0:none,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
Danke
Manuel
Du hast ASC_Pos_Reading falsch gesetzt. Dein Wert ist pct hast aber gar kein Reading pct. Wie heißt Dein Reading welches die aktuelle Position vom Rolllo wieder gibt, den Namen musst Du in dem Attribut als Wert ein setzen.
Zitat von: Loredo am 02 Mai 2019, 22:15:53
++++ Beim ASC Device ist das Attribut ASC_Drive_Offset mit aufgeführt, dort scheint es aber ohne Funktion. In der deutschen Doku wird ASC_Drive_Offset und ASC_Drive_OffsetStart nur für die Rollladen Devices erwähnt.
PS: Readings gelöscht und neu gestartet.
Kann ich nicht nachvollziehen. Finde das Attribut bei mir im ASC Device nicht.
Es gibt ASC_shuttersDriveOffset und das wird beachtet sofern das Attribut ASC_Drive_Offset im Rolllo nicht gesetzt ist.
Hi
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 22:18:04
Du hast ASC_Pos_Reading falsch gesetzt. Dein Wert ist pct hast aber gar kein Reading pct. Wie heißt Dein Reading welches die aktuelle Position vom Rolllo wieder gibt, den Namen musst Du in dem Attribut als Wert ein setzen.
Danke für die schnelle Antwort. Ist das neu?
Dürfte dann am ehesten das Reading: 1.LEVEL sein. Dieses gibt die Prozent, bzw. opened oder closed an.
Hoffe das klappt damit. Werd ich morgen Abend sehen ;-)
MfG
Manuel
Das war schon immer so. Und es dürfen nur numerische Werte drin stehen. Open geht also nicht.
Was ist mit dem Reading control?
Dazu muss ich sagen meine sind open mit (99%) Ich habe in mehreren Räumen raumhohe Rollladen/Jalousien .
Durch verstellte auf und ab Fahrten kann es passieren, das gegenüber der ersten Fahrt der Rollladen bei 95% stehen bleibt, beim Befehl open würde er gegen den Endanschlag fahren und somit wieder echte 99% haben, das passiert bei 99% nicht.
ich nutze z-Wave diese können 0-99% und on/off
Probleme kommen daher das der Motor durch Temperatur Schwankungen mal länger und mal kurzer braucht. Genauso ändert sich die Länge der Rollladen minimal.
Zitat von: FHEM_newbie am 01 Mai 2019, 23:32:51
Teilweise waren die Rollos die heute im Laufe des Tages manuell gefahren wurden komplett offen, im ASC aber mit 100 (komplett zu) angezeigt, so dass sie heute abend natürlich auch nicht zugingen. Ich beobachte das ganze nochmal und kann auch morgen nochmal ein List posten.
Heute morgen fuhren die Rolläden zeitgesteuert alle so wie es sein soll. Heute abend war z.B. in der "showShuttersInformations" ein Rolladen auf 100 (geschlossen) obwohl er komplett offen war. Die anderen fuhren dann auch richtig zu sofern sie noch nicht manuell geschlossen worden waren. Jetzt sind alle zu, aber der rolladen im Bad steht auf 23%... Wie gesagt das ist sicherlich nicht ein Fehler im ASC Modul, aber irgendwie kriege ich es nicht in den Griff, die Positionen korrekt angezeigt zu haben.
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 22:22:57
Kann ich nicht nachvollziehen. Finde das Attribut bei mir im ASC Device nicht.
Es gibt ASC_shuttersDriveOffset und das wird beachtet sofern das Attribut ASC_Drive_Offset im Rolllo nicht gesetzt ist.
Ist aber da, siehe Screenshot. Modulversion ist 0.6.5.
Ich vermute es wirkt deshalb nicht, weil es nicht bei Events berücksichtigt wird? Ich dachte man könnte so zum Beispiel mittels ASC_shuttersDriveOffset(Start) dafür sorgen, dass z.B. nach dem Zubettgehen nicht unmittelbar das Rollo fährt, sondern erst nach ein paar Sekunden. Funktionierte aber bisher nicht.
Hi,
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 22:34:50
Das war schon immer so. Und es dürfen nur numerische Werte drin stehen. Open geht also nicht.
Was ist mit dem Reading control?
Dann verstehe ich gerade nicht wie das jemals funktioniert hat...
Aber macht ja nix.
Hast Recht, control sollte besser passen. Ganz übersehen.
MfG
Manuel
Moin,
habe soeben ein Update gemacht und mein Rolladen scheint nun erst zur Wochendzeit (7:30 Uhr) hochzufahren statt schon um 7:00 Uhr. Ist das Problem bekannt? Dachte das "Freitag-Problem" wäre gelöst.
Vielen Dank für diese Arbeit.
list:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
DEF 42E272
FUUID 5c54237e-f33f-cf0a-6e67-46c96f1a761177b8
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.192250/2019-04-20
HMLAN1_MSGCNT 2
HMLAN1_RAWMSG R7C049C44,0001,E4CE4A78,FF,FFA8,86A41042E27223A38D0601C80060
HMLAN1_RSSI -88
HMLAN1_TIME 2019-05-03 06:47:19
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 2
NAME 1_06_KU_Rollladen
NOTIFYDEV global
NR 269
NTFY_ORDER 50-1_06_KU_Rollladen
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:86 - t:10 s:42E272 d:23A38D 0601C80060
protLastRcv 2019-05-03 06:47:19
protRcv 1 last_at:2019-05-03 06:47:19
protSnd 2 last_at:2019-05-03 06:47:19
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:1 min:-96 max:-96 avg:-96 lst:-96
rssi_at_HMLAN1 cnt:2 min:-88 max:-88 avg:-88 lst:-88
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2018-07-27 20:08:51 .peerListRDate 2018-07-27 20:08:51
2019-05-03 06:47:19 .protLastRcv 2019-05-03 06:47:19
2019-05-02 20:55:53 ASC_ShuttersLastDrive night close
2019-05-03 06:47:08 ASC_Time_DriveDown 3.05.2019 - 20:57
2019-05-03 06:47:08 ASC_Time_DriveUp 3.05.2019 - 07:30
2019-03-15 08:28:30 Activity alive
2019-05-02 20:55:53 CommandAccepted yes
2017-01-30 20:51:04 D-firmware 2.8
2017-01-30 20:51:04 D-serialNr MEQ1312476
2018-07-27 20:08:50 PairedTo 0x23A38D
2017-01-30 20:52:39 R-confBtnTime permanent
2017-01-30 20:52:40 R-driveDown 26.2 s
2017-01-30 20:52:40 R-driveTurn 0.5 s
2017-01-30 20:52:40 R-driveUp 27.3 s
2017-01-30 20:52:39 R-intKeyVisib invisib
2017-01-30 20:52:39 R-localResDis off
2017-01-30 20:52:39 R-pairCentral 0x23A38D
2017-01-30 20:52:40 R-refRunCounter 0
2017-01-30 20:52:40 R-sign off
2017-01-30 20:52:40 R-statusInfoMinDly 2 s
2017-01-30 20:52:40 R-statusInfoRandom 1 s
2017-01-30 20:52:40 R-transmitTryMax 6
2018-07-27 20:08:50 RegL_00. 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00 00:00
2018-07-27 20:08:51 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:06 0D:01 0E:11 0F:05 10:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2019-05-03 06:46:56 associatedWith asc_Rollladen
2019-05-03 06:47:19 deviceMsg off (to VCCU)
2019-04-17 11:20:18 inhibit set_off
2019-05-03 06:47:19 level 0
2019-05-03 06:47:19 motor stop:off
2019-05-03 06:47:19 pct 0
2018-07-27 20:08:08 powerOn 2018-07-27 20:08:08
2019-05-03 06:47:19 recentStateType info
2019-05-03 06:47:19 state off
2019-05-03 06:47:19 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 134
cSnd ,0123A38D42E272010E
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +42E272,00,00,00
nextSend 1556858839.54703
rxt 0
vccu VCCU
p:
42E272
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 86
io:
HMLAN1:
-86
-86
HMUART0:
HMUART1:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1556858839.24041
ack:
HASH(0xbc482a20)
86800223A38D42E27200
rssi:
HMLAN1:
avg -96
cnt 1
lst -96
max -96
min -96
at_HMLAN1:
avg -88
cnt 2
lst -88
max -88
min -88
tmpl:
Attributes:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor none
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut hard
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:00
ASC_Time_Up_Early 07:00
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_06_KU_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000,
room 1_06_KU,9_06_CUL_HM
serialNr MEQ1312476
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
Zitat von: FHEM_newbie am 02 Mai 2019, 23:03:59
Heute morgen fuhren die Rolläden zeitgesteuert alle so wie es sein soll. Heute abend war z.B. in der "showShuttersInformations" ein Rolladen auf 100 (geschlossen) obwohl er komplett offen war. Die anderen fuhren dann auch richtig zu sofern sie noch nicht manuell geschlossen worden waren. Jetzt sind alle zu, aber der rolladen im Bad steht auf 23%... Wie gesagt das ist sicherlich nicht ein Fehler im ASC Modul, aber irgendwie kriege ich es nicht in den Griff, die Positionen korrekt angezeigt zu haben.
Dann wurde anscheinend nicht korrekt erkannt das das Rolllo von Hand bewegt wurde. Was stand denn als letzter Eintrag im Rolllo bei LastDrive?
Zitat von: Loredo am 02 Mai 2019, 22:15:53
++++ Beim ASC Device ist das Attribut ASC_Drive_Offset mit aufgeführt, dort scheint es aber ohne Funktion. In der deutschen Doku wird ASC_Drive_Offset und ASC_Drive_OffsetStart nur für die Rollladen Devices erwähnt.
PS: Readings gelöscht und neu gestartet.
ASC_Drive_Offset != ASC_shuttersDriveOffset
Daher meine Verwirrung
Zitat von: Loredo am 02 Mai 2019, 23:30:06
Ist aber da, siehe Screenshot. Modulversion ist 0.6.5.
Ich vermute es wirkt deshalb nicht, weil es nicht bei Events berücksichtigt wird? Ich dachte man könnte so zum Beispiel mittels ASC_shuttersDriveOffset(Start) dafür sorgen, dass z.B. nach dem Zubettgehen nicht unmittelbar das Rollo fährt, sondern erst nach ein paar Sekunden. Funktionierte aber bisher nicht.
ASC_shuttersDriveOffset Ist das globale Pendant zu ASC_Drive_Offset und greift nur wenn im Rolllo selbst das Attribut ASC_Drive_OffsetStart mit > 1 gesetzt ist und ASC_Drive_Offset im Rolllo nicht gesetzt wurde.
Moin,
heute hat wieder das Freitagssyndrom zugeschlagen. Zuerst fuhren die Rolläden zeitgesteuert ordnungsgemäß hoch. Bei dem Statuswechsel des Residentsmodul sind sie dann alle wieder runtergefahren und es stand die Öffnungszeit vom Wochenende im ASC-Modul.
Gruß
Stefan
Zitat von: dancatt am 03 Mai 2019, 06:51:58
Moin,
habe soeben ein Update gemacht und mein Rolladen scheint nun erst zur Wochendzeit (7:30 Uhr) hochzufahren statt schon um 7:00 Uhr. Ist das Problem bekannt? Dachte das "Freitag-Problem" wäre gelöst.
Vielen Dank für diese Arbeit.
list:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
DEF 42E272
FUUID 5c54237e-f33f-cf0a-6e67-46c96f1a761177b8
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.192250/2019-04-20
HMLAN1_MSGCNT 2
HMLAN1_RAWMSG R7C049C44,0001,E4CE4A78,FF,FFA8,86A41042E27223A38D0601C80060
HMLAN1_RSSI -88
HMLAN1_TIME 2019-05-03 06:47:19
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 2
NAME 1_06_KU_Rollladen
NOTIFYDEV global
NR 269
NTFY_ORDER 50-1_06_KU_Rollladen
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:86 - t:10 s:42E272 d:23A38D 0601C80060
protLastRcv 2019-05-03 06:47:19
protRcv 1 last_at:2019-05-03 06:47:19
protSnd 2 last_at:2019-05-03 06:47:19
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:1 min:-96 max:-96 avg:-96 lst:-96
rssi_at_HMLAN1 cnt:2 min:-88 max:-88 avg:-88 lst:-88
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2018-07-27 20:08:51 .peerListRDate 2018-07-27 20:08:51
2019-05-03 06:47:19 .protLastRcv 2019-05-03 06:47:19
2019-05-02 20:55:53 ASC_ShuttersLastDrive night close
2019-05-03 06:47:08 ASC_Time_DriveDown 3.05.2019 - 20:57
2019-05-03 06:47:08 ASC_Time_DriveUp 3.05.2019 - 07:30
2019-03-15 08:28:30 Activity alive
2019-05-02 20:55:53 CommandAccepted yes
2017-01-30 20:51:04 D-firmware 2.8
2017-01-30 20:51:04 D-serialNr MEQ1312476
2018-07-27 20:08:50 PairedTo 0x23A38D
2017-01-30 20:52:39 R-confBtnTime permanent
2017-01-30 20:52:40 R-driveDown 26.2 s
2017-01-30 20:52:40 R-driveTurn 0.5 s
2017-01-30 20:52:40 R-driveUp 27.3 s
2017-01-30 20:52:39 R-intKeyVisib invisib
2017-01-30 20:52:39 R-localResDis off
2017-01-30 20:52:39 R-pairCentral 0x23A38D
2017-01-30 20:52:40 R-refRunCounter 0
2017-01-30 20:52:40 R-sign off
2017-01-30 20:52:40 R-statusInfoMinDly 2 s
2017-01-30 20:52:40 R-statusInfoRandom 1 s
2017-01-30 20:52:40 R-transmitTryMax 6
2018-07-27 20:08:50 RegL_00. 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00 00:00
2018-07-27 20:08:51 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:06 0D:01 0E:11 0F:05 10:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2019-05-03 06:46:56 associatedWith asc_Rollladen
2019-05-03 06:47:19 deviceMsg off (to VCCU)
2019-04-17 11:20:18 inhibit set_off
2019-05-03 06:47:19 level 0
2019-05-03 06:47:19 motor stop:off
2019-05-03 06:47:19 pct 0
2018-07-27 20:08:08 powerOn 2018-07-27 20:08:08
2019-05-03 06:47:19 recentStateType info
2019-05-03 06:47:19 state off
2019-05-03 06:47:19 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 134
cSnd ,0123A38D42E272010E
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +42E272,00,00,00
nextSend 1556858839.54703
rxt 0
vccu VCCU
p:
42E272
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 86
io:
HMLAN1:
-86
-86
HMUART0:
HMUART1:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1556858839.24041
ack:
HASH(0xbc482a20)
86800223A38D42E27200
rssi:
HMLAN1:
avg -96
cnt 1
lst -96
max -96
min -96
at_HMLAN1:
avg -88
cnt 2
lst -88
max -88
min -88
tmpl:
Attributes:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor none
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut hard
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:00
ASC_Time_Up_Early 07:00
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_06_KU_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000,
room 1_06_KU,9_06_CUL_HM
serialNr MEQ1312476
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
Ich habe das gerade noch mal getestet. Bei mir geht es mit Deinen Einstellungen vom Rolllo.
Wenn Du in der FHEM Kommandozeile oben ein gibst
{ IsWe() }
was kommt dann bei Dir raus?
Zitat von: Karflyer am 03 Mai 2019, 07:55:42
Moin,
heute hat wieder das Freitagssyndrom zugeschlagen. Zuerst fuhren die Rolläden zeitgesteuert ordnungsgemäß hoch. Bei dem Statuswechsel des Residentsmodul sind sie dann alle wieder runtergefahren und es stand die Öffnungszeit vom Wochenende im ASC-Modul.
Gruß
Stefan
Ein bisschen genauer bitte.
ZitatZuerst fuhren die Rolläden zeitgesteuert ordnungsgemäß hoch.
Schon danach hätte dann die We Fahrzeit drin stehen müßen und zwar für morgen.
ZitatBei dem Statuswechsel des Residentsmodul sind sie dann alle wieder runtergefahren
Von welchen Status in welchen wurde hier gewechselt?
Zitat von: CoolTux am 03 Mai 2019, 07:55:50
Ich habe das gerade noch mal getestet. Bei mir geht es mit Deinen Einstellungen vom Rolllo.
Wenn Du in der FHEM Kommandozeile oben ein gibst
{ IsWe() }
was kommt dann bei Dir raus?
Krass, da kommt 1 raus. Problem liegt am Attribut:
holiday2we = RLP_Feiertage,calview_Schulferien_RLP,calview_Feiertage_RLP
Nur mit RLP_Feiertage (holiday Modul) funktioniert es. Mit den beiden calview-Devices nicht. Beide Calview Devices habe ich so definiert wie hier im Forum vorgeschlagen:
stateFormat = today
userReadings =
today:c-today.* {
if (ReadingsVal($name,"c-today",0) > 0 ) { return "ja"}
else { return "none"}
},
tomorrow:c-tomorrow.* {
if (ReadingsVal($name,"c-tomorrow",0) > 0 ) { return "ja"}
else { return "none"}
}
Es steht auch der Wert none in state.
Zitat von: CoolTux am 03 Mai 2019, 07:55:50
Ich habe das gerade noch mal getestet. Bei mir geht es mit Deinen Einstellungen vom Rolllo.
Wenn Du in der FHEM Kommandozeile oben ein gibst
{ IsWe() }
was kommt dann bei Dir raus?
Mich wundert das ganze aber nun. Ich habe schon seit längerem die Entwicklerversion im Einsatz. Letzte Version war vom 10.4. und es hat immer alles korrekt funktioniert. Außer es war schon immer ein Bug enthalten und jetzt funktioniert es korrekt.
ZitatMoin,
heute hat wieder das Freitagssyndrom zugeschlagen. Zuerst fuhren die Rolläden zeitgesteuert ordnungsgemäß hoch. Bei dem Statuswechsel des Residentsmodul sind sie dann alle wieder runtergefahren und es stand die Öffnungszeit vom Wochenende im ASC-Modul.
Gruß
Stefan
Ein bisschen genauer bitte.
Die Öffnungszeit der Rolläden sind in der Woche auf 05.45Uhr (zeitgesteurt) eingestellt. Zu dieser Zeit fahren die Rolläden ordnungsgemäß hoch. Anschließend steht als Öffnungszeit (NextDriveUp) die Uhrzeit vom Wochenende (07:30) Uhr aber für den
heutigen Tag im ASC-Modul. Findet nun ein Wechsel des Status des Residentsmodul von asleep nach awoken (bzw. home) statt, fahren die Rollos wieder runter. Die Rollos fahren danach zur, für das Wochenende vorgegebenen Öffnungszeit, wieder hoch. Erst jetzt steht im ASC-Modul die Öffnungszeit für das Wochenende mit Datum vom morgigen Tag.
Gruß
Stefan
Zitat von: dancatt am 03 Mai 2019, 08:06:29
Krass, da kommt 1 raus. Problem liegt am Attribut:
holiday2we = RLP_Feiertage,calview_Schulferien_RLP,calview_Feiertage_RLP
Nur mit RLP_Feiertage (holiday Modul) funktioniert es. Mit den beiden calview-Devices nicht. Beide Calview Devices habe ich so definiert wie hier im Forum vorgeschlagen:
[/code]
Es steht auch der Wert none in state.
Und was steht im STATE bei dem Device
Zitat von: CoolTux am 03 Mai 2019, 08:22:49
Und was steht im STATE bei dem Device
Wie geschrieben steht im STATE von calview_Schulferien_RLP und calview_Feiertage_RLP der Wert "none"
Zitat von: dancatt am 03 Mai 2019, 08:09:03
Mich wundert das ganze aber nun. Ich habe schon seit längerem die Entwicklerversion im Einsatz. Letzte Version war vom 10.4. und es hat immer alles korrekt funktioniert. Außer es war schon immer ein Bug enthalten und jetzt funktioniert es korrekt.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,98583.msg919741.html#msg919741
und folgend bitte einmal lesen.
Zitat von: Karflyer am 03 Mai 2019, 08:15:14
Die Öffnungszeit der Rolläden sind in der Woche auf 05.45Uhr (zeitgesteurt) eingestellt. Zu dieser Zeit fahren die Rolläden ordnungsgemäß hoch. Anschließend steht als Öffnungszeit (NextDriveUp) die Uhrzeit vom Wochenende (07:30) Uhr aber für den heutigen Tag im ASC-Modul. Findet nun ein Wechsel des Status des Residentsmodul von asleep nach awoken (bzw. home) statt, fahren die Rollos wieder runter. Die Rollos fahren danach zur, für das Wochenende vorgegebenen Öffnungszeit, wieder hoch. Erst jetzt steht im ASC-Modul die Öffnungszeit für das Wochenende mit Datum vom morgigen Tag.
Gruß
Stefan
Das hört sich schon viel nachvollziehbarer an. Schaue ich mir gleich an.
Zitat von: dancatt am 03 Mai 2019, 08:24:43
Wie geschrieben steht im STATE von calview_Schulferien_RLP und calview_Feiertage_RLP der Wert "none"
Zitat von: dancatt am 03 Mai 2019, 08:06:29
Es steht auch der Wert none in state.
Es ist entscheiden was wir genau beide meinen.
Ich meine das INTERNAL STATE.
Oben schreibst Du von STATE das ist für mich das INTERNAL
Dadrunter schreibst Du von state das ist für mich das Reading.
Zitat von: Karflyer am 03 Mai 2019, 08:15:14
Die Öffnungszeit der Rolläden sind in der Woche auf 05.45Uhr (zeitgesteurt) eingestellt. Zu dieser Zeit fahren die Rolläden ordnungsgemäß hoch. Anschließend steht als Öffnungszeit (NextDriveUp) die Uhrzeit vom Wochenende (07:30) Uhr aber für den heutigen Tag im ASC-Modul. Findet nun ein Wechsel des Status des Residentsmodul von asleep nach awoken (bzw. home) statt, fahren die Rollos wieder runter. Die Rollos fahren danach zur, für das Wochenende vorgegebenen Öffnungszeit, wieder hoch. Erst jetzt steht im ASC-Modul die Öffnungszeit für das Wochenende mit Datum vom morgigen Tag.
Gruß
Stefan
Gerade geschaut. In der Tat habe ich die feinere Auswertung nur für Astro und Brightness genommen. Ich fixe das die Tage.
Zitat von: CoolTux am 03 Mai 2019, 08:30:09
Es ist entscheiden was wir genau beide meinen.
Ich meine das INTERNAL STATE.
Oben schreibst Du von STATE das ist für mich das INTERNAL
Dadrunter schreibst Du von state das ist für mich das Reading.
Ok. In state und STATE steht für RLP_Feiertage, calview_Schulferien_RLP und calview_Feiertage_RLP der Wert "none".
Den Thread habe ich gelesen.
Zur Info: Im Wiki habe ich die ReadingsGroup für Level mal angepaßt, so dass die auch mit den nicht vorbelegten Attributen klarkommt.
die anderen schaue ich mir bei Gelegenheit mal an, wenn nicht gemand schneller ist ;) ...
Zitat von: CoolTux am 03 Mai 2019, 08:30:09
Oben schreibst Du von STATE das ist für mich das INTERNAL
IsWE() greift auf state zu (den Reading-Wert, nicht das Internal STATE!). Wie in dem von CoolTux verlinkten Beitrag erläutert, gab es eine Änderung bei "$we", das stateFormat hilft also nicht mehr weiter (das war früher in der Tat anders). Wenn du "state" bei dem calview nicht manipulieren kannst/willst, brauchst du ein anderes device, Lösungen haben wir einige in den Vorthreads diskutiert.
ZitatZitat von: Karflyer am Heute um 08:15:14
Die Öffnungszeit der Rolläden sind in der Woche auf 05.45Uhr (zeitgesteurt) eingestellt. Zu dieser Zeit fahren die Rolläden ordnungsgemäß hoch. Anschließend steht als Öffnungszeit (NextDriveUp) die Uhrzeit vom Wochenende (07:30) Uhr aber für den heutigen Tag im ASC-Modul. Findet nun ein Wechsel des Status des Residentsmodul von asleep nach awoken (bzw. home) statt, fahren die Rollos wieder runter. Die Rollos fahren danach zur, für das Wochenende vorgegebenen Öffnungszeit, wieder hoch. Erst jetzt steht im ASC-Modul die Öffnungszeit für das Wochenende mit Datum vom morgigen Tag.
Gruß
Stefan
Gerade geschaut. In der Tat habe ich die feinere Auswertung nur für Astro und Brightness genommen. Ich fixe das die Tage.
Danke dir. Das Modul und dein Support sind wirklich klasse.
Gruiß
Stefan
@CoolTux ich habe keinen Befehl um ihn auf 30% zu fahren. Das wollte ich ja mit einem Rule oder einem Timer lösen.
Des weiteren müsste ich überhaupt erst mal einen Rollo über dein Modul steuern können. So wie in meinem letzten Post bekommt er die Befehle. Ich habe die Rollos zwar Wohnzimmer,Bad und Co genannt, aber in der Log werden die nur über den Channel angesprochen also dort steht dann 1, 3, usw.
Wie verbinde ich nun dein Modul mit den einzelnen Rollos. Was brauchst du alles an Infos um mir da vllt weiter zu helfen.
Zitat von: D3ltorohd am 03 Mai 2019, 09:20:32
@CoolTux ich habe keinen Befehl um ihn auf 30% zu fahren. Das wollte ich ja mit einem Rule oder einem Timer lösen.
Des weiteren müsste ich überhaupt erst mal einen Rollo über dein Modul steuern können. So wie in meinem letzten Post bekommt er die Befehle. Ich habe die Rollos zwar Wohnzimmer,Bad und Co genannt, aber in der Log werden die nur über den Channel angesprochen also dort steht dann 1, 3, usw.
Wie verbinde ich nun dein Modul mit den einzelnen Rollos. Was brauchst du alles an Infos um mir da vllt weiter zu helfen.
So wie es sich aktuell an hört wird da gar nichts gehen.
Du müsstest Dir mal bitte das Rollo Modul anschauen. Damit kannst Du Deine Rollos entsprechend auf Prozentwerte fahren. Nach Zeit.
https://wiki.fhem.de/wiki/ROLLO
https://forum.fhem.de/index.php/topic,95832.0.html
Grüße
Was meinst du mit, wird da gar nichts gehen ?
Ok, das ist ein anderes Modul, du meinst das mit deinem meine Rollos nicht steuerbar sind.
ROLLO dient dazu, zwei beliebig anzusteuernde Relais zu einem virtuellen Rollladendevice zu verbinden. Dieses kann anschließend mit ASC genutzt werden.
Da es hier um ESP-basierte Hardware zu gehen scheint ("rule"), ist vielleicht auch das hier interessant: https://forum.fhem.de/index.php/topic,98366.msg917091.html#msg917091 (gemoddete tasmota-firmware+MQTT2-Device).
Das ganze läuft über ein Signalduino. Das ganze läuft dann über das Jaro Modul.
Zitat von: D3ltorohd am 03 Mai 2019, 09:55:31
Das ganze läuft über ein Signalduino. Das ganze läuft dann über das Jaro Modul.
Zitat von: D3ltorohd am 02 Mai 2019, 21:15:19
In der Log steht dann immer JaroliftCUL : Jaro_FB set down 5
In der Log steht dann immer JaroliftCUL : Jaro_FB set down 3
In der Log steht dann immer JaroliftCUL : Jaro_FB set up 6
Ich kann up, down, stop und shade position. Auf eine bestimmte Position fahren kann man doch bestimmt mit einem Timer oder einem Rule, wenn ich sage der Rollo braucht 20 Sekunden, könnte man das doch auf 100% setzten, nach 10 Sekunden wäre er 50% zu usw.
So wie du das schreibst würde ich mal annehmen, dass man die Teile nach ROLLO übersetzen kann, indem man die entsprechenden Befehle konfiguriert. Bitte frage mal in dem entsprechenden Forumbereich nach bzw. teste das mal aus, wenn dieser "Schubs" nicht zielführend sein sollte:
attr <Rollo-Device> rl_commandDown down 3
attr <Rollo-Device> rl_commandUp up 3
Zitat von: D3ltorohd am 03 Mai 2019, 09:55:31
Das ganze läuft über ein Signalduino. Das ganze läuft dann über das Jaro Modul.
Was auch immer das Jaro Modul ist. Aber ich denke am einfachsten ist es in diesem Modul eine vernünftige Steuerung zu implementieren.
Ich finde in der gesamten Forensuche nicht ein Eintrag zu Jaro Modul außer hier in diesem Thread. Was soll das sein für ein Modul.
Meinst Du vielleicht
98_jarolift.pm
oder das hier
14_SD_Jaro.pm
Zitat von: CoolTux am 03 Mai 2019, 10:20:28
Was auch immer das Jaro Modul ist. Aber ich denke am einfachsten ist es in diesem Modul eine vernünftige Steuerung zu implementieren.
Vermutlich ist es effektiv halt nur ein Hilfsmittel, um den (fast) dummen Motor anzuwerfen (bzw. zu stoppen). Es scheint nur eine Option zu geben, um sich eine Zwischenposition zu "merken", ansonsten ist es scheinbar eigentlich nichts anderes als mehrere "ota" jeweils paarig geschaltete Relais.
Der Aufwand dürfte sich nicht lohnen, die in ROLLO implementierten Timer-Funktionen in ein eigenes Modul zu doppeln...
Vielleicht sollte man in groß und fett in die Voraussetzungen für ASC schreiben, dass steuerbare Rollos (im Sinne von "fahre x% an") verfügbar sein müssen, weil ASC diese Logik selber nicht zur Verfügung stellt ;)
Zitat von: CoolTux am 03 Mai 2019, 08:34:32
Gerade geschaut. In der Tat habe ich die feinere Auswertung nur für Astro und Brightness genommen. Ich fixe das die Tage.
Ich nutze hier Brightness und habe trotzdem das gleiche Verhalten, dass einige(!) Rollos (komischerweise nicht alle?!) beim Wechsel von "awoken" auf "home" gerade wieder runter gefahren ist. Falls du also einen Fehler nur bei festen Zeiten vermutest, stimmt das vermutlich nicht.
Zitat von: Beta-User am 03 Mai 2019, 08:43:04
Zur Info: Im Wiki habe ich die ReadingsGroup für Level mal angepaßt, so dass die auch mit den nicht vorbelegten Attributen klarkommt.
Sollte ich dann auch noch Änderungen vornehmen können, so wie vorher? Aktuell gibt es nur noch eine Anzeige (ich kenne readingsGroup nicht weiter).
Zitat von: Beta-User am 03 Mai 2019, 08:43:04IsWE() greift auf state zu (den Reading-Wert, nicht das Internal STATE!). Wie in dem von CoolTux verlinkten Beitrag erläutert, gab es eine Änderung bei "$we", das stateFormat hilft also nicht mehr weiter (das war früher in der Tat anders). Wenn du "state" bei dem calview nicht manipulieren kannst/willst, brauchst du ein anderes device, Lösungen haben wir einige in den Vorthreads diskutiert.
Ich habe das auch gerade bei mir eingerichtet, allerdings scheint IsWe() und $we korrekt auf 1 zu sein, obwohl das CALVIEW Device nur das Internal STATE auf "yes" hat und das Reading state einen anderen Wert hat. Oder tritt das Problem nur auf, wenn es sich um "none" handelt? Das ist mir ehrlich gesagt beim lesen des erwähnten Threads nicht klar geworden, wo da die eigentliche Änderung lag...
Zitat von: kjmEjfu am 03 Mai 2019, 10:40:06
Vielleicht sollte man in groß und fett in die Voraussetzungen für ASC schreiben, dass steuerbare Rollos (im Sinne von "fahre x% an") verfügbar sein müssen, weil ASC diese Logik selber nicht zur Verfügung stellt ;)
Finde ich eigentlich gar nicht, der Name allein sagt doch bereits, dass es um Automatisierung geht und das beinhaltet nicht die eigentliche Ansteuerung von etwas.
Zitat von: Loredo am 03 Mai 2019, 11:02:07
Sollte ich dann auch noch Änderungen vornehmen können, so wie vorher? Aktuell gibt es nur noch eine Anzeige (ich kenne readingsGroup nicht weiter).
Ich habe das auch gerade bei mir eingerichtet, allerdings scheint IsWe() und $we korrekt auf 1 zu sein, obwohl das CALVIEW Device nur das Internal STATE auf "yes" hat und das Reading state einen anderen Wert hat. Oder tritt das Problem nur auf, wenn es sich um "none" handelt? Das ist mir ehrlich gesagt beim lesen des erwähnten Threads nicht klar geworden, wo da die eigentliche Änderung lag...
Gibt es Unterschiede in der Konfiguration der Rolllos?
Mit der ReadingsGroup kann man dann auch wieder die Werte einstellen. Der einzige negative Seiteneffekt, den ich bisher gesehen habe: Wenn undef, wird der erste Wert aus der Auswahlliste angezeigt (also idR "0").
Oder ist das bei dir anders?
Die Änderung ist die, dass bisher $we wahr war, wenn Value() was anderes als "none" zurückgab (=> Zugriff auf Internal STATE, das in der Regel aus dem Reading "state" abgeleitet wird). Jetzt muß das Reading "state" was anderes als "none" sein...
Das hier mit dem CalView ist der 3. Fall, bei dem das überhaupt einen Unterschied macht ;) .
Zitat von: Karflyer am 03 Mai 2019, 08:15:14
Die Öffnungszeit der Rolläden sind in der Woche auf 05.45Uhr (zeitgesteurt) eingestellt. Zu dieser Zeit fahren die Rolläden ordnungsgemäß hoch. Anschließend steht als Öffnungszeit (NextDriveUp) die Uhrzeit vom Wochenende (07:30) Uhr aber für den heutigen Tag im ASC-Modul. Findet nun ein Wechsel des Status des Residentsmodul von asleep nach awoken (bzw. home) statt, fahren die Rollos wieder runter. Die Rollos fahren danach zur, für das Wochenende vorgegebenen Öffnungszeit, wieder hoch. Erst jetzt steht im ASC-Modul die Öffnungszeit für das Wochenende mit Datum vom morgigen Tag.
Gruß
Stefan
Habe ich gerade gefixt. Ich denke das ich für morgen früh ein Update klar mache. Kannst aber auch schon aus dem Github Devel branch laden wenn Du magst.
Genau das ist diese Modul hier
https://github.com/HomeAutoUser/Jaro (https://github.com/HomeAutoUser/Jaro)
Der Hersteller selber hat dort leider nur Funkempfänger verbaut, das wars auch schon. Dank des Signalduinos und diesem Modul, kann ich sie wenigstens ansteuern.
Aber genau dafür sollte doch FHEM und dessen Module da sein um aus diesem dummen Motor einen schlauen zu machen zumindest, Softwareseitig.
Zitat von: D3ltorohd am 03 Mai 2019, 11:58:26
Aber genau dafür sollte doch FHEM und dessen Module da sein um aus diesem dummen Motor einen schlauen zu machen zumindest, Softwareseitig.
na das geht doch auch.... erstmal mit dem ROLLO Modul den ersten Schritt machen zur Ansteuerung. Und danach die Automatisierung mit ASC.
Oder HomeAutoUser bitten sein Modul zu erweitern. So das nicht nur feste Endpunkte angesteuert werden können sondern auch zwischen Positionen. Dies kann man am besten über Zeitfahren machen.
Also wie lange brauch das Rollo um von ganz unten nach ganz oben zu fahren und wie lange um von ganz oben nach ganz unten. Damit kann man dann in Prozent Schritte fahren.
Aber der Author des Modules muss es halt ein bauen.
Ich frage jetzt nochmal, wäre es möglich den Rollladen bei Auf- oder Abfahrt. Mal mit on oder off zu steuern?
Beim dim befehlen kann es sich durch Temperaturschwankungen und der dadurch unterschiedlichen Laufzeiten leichte Verschiebungen geben. Die sich über mehre Tage addieren. Mit On oder Off würde er dann wieder seine richtige Ausgangslage bekommen, die Position ist dann wieder ganz auf null.
Bemerken tue ich den Effekt am meisten an den Jalousien, da hier Lamellenbewegungen auch nur Fahrbefehle ausgeführt werden. Die großen Rollladen an den r aumhohen Fenstern stehen z.B. momentan offen auf 97%. Die 99% würden Sie er's mit dem off Befehl erreichen.
Zitat von: Typ1er am 03 Mai 2019, 12:20:52
Ich frage jetzt nochmal, wäre es möglich den Rollladen bei Auf- oder Abfahrt. Mal mit on oder off zu steuern?
Hast du das mal mit der eventMap ("{usr =>...") versucht? Hatte dazu neulich was vorgeschlagen, aber keine Rückmeldung dazu erhalten.
Bitte Fragen, wenn das zu kryptisch gewesen sein sollte, aber bitte erst den Ursprungsbeitrag suchen und testen wie dort vorgeschlagen!
Zitat von: Beta-User am 03 Mai 2019, 11:11:31
Oder ist das bei dir anders?
Passt, hatte die Newlines beim Copy&Paste nicht entfernt.
Zitat von: Beta-User am 03 Mai 2019, 11:11:31
Die Änderung ist die, dass bisher $we wahr war, wenn Value() was anderes als "none" zurückgab (=> Zugriff auf Internal STATE, das in der Regel aus dem Reading "state" abgeleitet wird). Jetzt muß das Reading "state" was anderes als "none" sein...
Das hier mit dem CalView ist der 3. Fall, bei dem das überhaupt einen Unterschied macht ;) .
Puh, ziemlich umständlich 3 Geräte für nur eine Kleinigkeit zu haben... naja, hab jetzt Calendar, CALVIEW und readingsProxy kombiniert. Letzteres Device habe ich dann ins globale holiday2we Attribut mit aufgenommen. Hier für Interessierte die Definition des readingsProxy Device:
defmod rr_Julian_vacation readingsProxy rr_Julian_vacationView:c-today
attr rr_Julian_vacation valueFn {\
fhem "setreading rr_Julian_vacation tomorrow ".(ReadingsVal($DEVICE,"c-tomorrow",0) > 0 ? "yes":"none");;\
return $VALUE > 0 ? "yes":"none";;\
}
Die Verarbeitungsreihenfolge ist also Calendar > CALVIEW > readingsProxy (rr_Julian_vacationView ist also mein CALVIEW Device, in holiday2we habe ich rr_Julian_vacation hinzugefügt, also das readingsProxy Device).
Zitat von: Loredo am 03 Mai 2019, 12:29:18
Puh, ziemlich umständlich 3 Geräte für nur eine Kleinigkeit zu haben... naja, hab jetzt Calendar, CALVIEW und readingsProxy kombiniert. Letzteres Device habe ich dann ins globale holiday2we Attribut mit aufgenommen.
Na ja, die meisten hier nehmen einen Dummy und belegen den direkt aus calendar mit today, yesterday und tomorrow. Das erscheint mir "besser".
Ich selbst extrahiere wöchentlich eine .holiday aus calendar und binde die dann direkt ein (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,85759.msg885883.html#msg885883).
Zitat von: Loredo am 03 Mai 2019, 12:29:18
Puh, ziemlich umständlich 3 Geräte für nur eine Kleinigkeit zu haben... naja, hab jetzt Calendar, CALVIEW und readingsProxy kombiniert. Letzteres Device habe ich dann ins globale holiday2we Attribut mit aufgenommen. Hier für Interessierte die Definition des readingsProxy Device:
Wobei ja die Frage ist, was man tatsächlich benötigt.
Ich habe "früher" auch die Rollos in Abhängig von Urlaubstagen gesteuert. Mittlerweile habe ich mich da aber nochmal hinterfragt und bin zum Ergebnis gekommen, dass es eigentlich doch nur die Schlafräume betrifft. Bei den anderen ist es prinzipiell egal. Von daher habe ich es auf resident umgestellt und die Rollos in den Schlafräumen fahren dann hoch, wenn dort jemand aufgestanden ist und das Event von ASC registriert wurde.
Hallöchen,
nach der Nachtschicht konnte ich jetzt noch mal selbst schauen und bin leider noch verwirrter als gestern :'(
Ich habe die gestern besprochenen Sachen geändert und wieder sind die Rolläden nur Abends runter und morgens nicht wieder rauf. Habe nochmal neue List angefertigt, bevor ich die Rolläden von Hand hoch gefahren habe:
Betroffenes Rollo:
Internals:
FUUID 5c46de22-f33f-bea8-979f-89a2e7ebbf80d514
NAME Rollo_EG_BAD
NR 61
STATE closed
TYPE ROLLO
stoptime 1556822946
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-04-23 15:06:42 ASC_Shading_WaitingPeriod 120
2019-05-02 20:48:48 ASC_ShuttersLastDrive night close
2019-05-03 07:30:02 ASC_Time_DriveDown 3.05.2019 - 20:50
2019-05-03 07:30:02 ASC_Time_DriveUp 4.05.2019 - 07:30
2019-05-02 16:54:52 associatedWith AUTO_RolloSteuerung
2019-05-02 20:48:48 command pct-100
2019-05-02 20:48:48 desired_pct 100
2019-05-02 20:48:48 drive-type modul
2019-05-02 20:48:48 last_drive drive-down
2019-05-02 20:49:06 pct 100
2019-05-02 20:49:06 state closed
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 85
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor setupVars:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 100
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 15
ASC_Shading_Angle_Right 30
ASC_Shading_Direction 65
ASC_Shading_Min_Elevation 15
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 5.5
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 120
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 19:00
ASC_Time_Down_Late 21:00
ASC_Time_Up_Early 07:30
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec none
ASC_WindowRec_subType twostate
alias Rollo Bad
automatic-enabled on
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
event-on-update-reading state
group Rollo
rl_autoStop 0
rl_blockMode none
rl_commandDown set EG_BAD_RO_ROLLO_AUF off; set EG_BAD_RO_ROLLO_ZU on
rl_commandStop set EG_BAD_RO_ROLLO_AUF off;set EG_BAD_RO_ROLLO_ZU off
rl_commandUp set EG_BAD_RO_ROLLO_ZU off;set EG_BAD_RO_ROLLO_AUF on
rl_excessBottom 2
rl_excessTop 1
rl_resetTime 0
rl_secondsDown 15
rl_secondsUp 17
rl_switchTime 3
rl_type normal
room System->Ext Verbindung
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd open:stop:closed
ASC Device:
Internals:
FUUID 5cb0882c-f33f-8d79-c13d-e1c92d08129a74a1
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.4-s19296/2019-04-30 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME AUTO_RolloSteuerung
NOTIFYDEV ASC_WindowRec_subType,AUTO_RolloSteuerung,Astro,Rollo_EG_BAD,Rollo_EG_FL,Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster,Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg,Rollo_EG_WZ_MAR_markise,Rollo_OG_SZ_01,Rollo_OG_SZ_02,Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test,Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test,Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo,global,setupVars
NR 140
NTFY_ORDER 51-AUTO_RolloSteuerung
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.4
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-04-13 07:15:02 EG_BAD_RO_Rollo_lastPosValue 0
2019-04-13 20:17:34 EG_BAD_RO_Rollo_test_lastPosValue 0
2019-04-13 20:30:02 EG_KUE_RO_01_Rollo_lastPosValue 0
2019-05-03 06:08:47 ROLLO_EG_WZ_MAR__markise_lastPosValue 0
2019-05-03 06:08:47 ROLLO_EG_WZ_MAR__markise_nextAstroTimeEvent 3.05.2019 - 20:50
2019-04-13 06:49:31 Rollo.KUE02_lastPosValue 0
2019-04-27 21:00:01 Rollo_EG_BAD_RO_Rollo_test_lastPosValue 0
2019-05-03 07:30:02 Rollo_EG_BAD_lastPosValue 0
2019-05-03 07:30:02 Rollo_EG_BAD_nextAstroTimeEvent 3.05.2019 - 20:50
2019-05-03 07:30:02 Rollo_EG_FL_lastPosValue 0
2019-05-03 07:30:02 Rollo_EG_FL_nextAstroTimeEvent 3.05.2019 - 20:50
2019-04-27 20:45:01 Rollo_EG_KUE_01_eingang_lastPosValue 0
2019-04-28 17:43:49 Rollo_EG_KUE_02_fenster_lastPosValue 0
2019-05-03 08:00:02 Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster_nextAstroTimeEvent 3.05.2019 - 20:50
2019-04-14 11:01:50 Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg_PosValue 0
2019-05-03 08:00:02 Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg_nextAstroTimeEvent 3.05.2019 - 20:50
2019-05-02 17:04:34 Rollo_EG_WZ_MAR_markise_PosValue 0
2019-05-03 08:00:02 Rollo_EG_WZ_MAR_markise_nextAstroTimeEvent 3.05.2019 - 20:50
2019-05-03 08:00:02 Rollo_OG_SZ_01_nextAstroTimeEvent 3.05.2019 - 20:50
2019-05-03 08:00:02 Rollo_OG_SZ_02_nextAstroTimeEvent 3.05.2019 - 20:50
2019-05-03 07:00:02 Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test_lastPosValue 0
2019-05-03 07:00:02 Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test_nextAstroTimeEvent 3.05.2019 - 20:50
2019-05-02 07:30:02 Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test_lastPosValue 0
2019-05-03 07:30:02 Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test_nextAstroTimeEvent 3.05.2019 - 20:45
2019-05-03 06:30:02 Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo_lastPosValue 0
2019-05-03 06:30:02 Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo_nextAstroTimeEvent 3.05.2019 - 20:50
2019-04-12 14:44:28 hardLockOut off
2019-04-12 14:48:57 partyMode off
2019-05-02 16:54:52 room_Kueche Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test,Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test,Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo
2019-05-02 16:54:52 room_System-_Ext_Verbindung Rollo_EG_BAD,Rollo_EG_FL,Rollo_OG_SZ_01,Rollo_OG_SZ_02
2019-05-02 16:54:52 room_Wohnzimmer Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster,Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg,Rollo_EG_WZ_MAR_markise
2019-04-12 14:44:28 selfDefense off
2019-05-03 08:00:02 state created new drive timer
2019-04-12 14:44:28 sunriseTimeWeHoliday off
2019-05-02 16:54:52 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollo_EG_BAD
Rollo_EG_FL
Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster
Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg
Rollo_EG_WZ_MAR_markise
Rollo_OG_SZ_01
Rollo_OG_SZ_02
Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test
Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test
Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo
monitoredDevs:
ASC_WindowRec_subType:
Rollo_EG_WZ_MAR_markise userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec
Astro:
AUTO_RolloSteuerung ASC_twilightDevice
Rollo_EG_BAD:
Rollo_EG_FL:
Rollo_OG_SZ_01:
Rollo_OG_SZ_02:
Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test:
Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo:
setupVars:
Rollo_EG_BAD ASC_BrightnessSensor
Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test ASC_BrightnessSensor
Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test ASC_BrightnessSensor
Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_autoShuttersControlShading on
ASC_expert 1
ASC_tempSensor WetterEXT:temperature
ASC_twilightDevice Astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room System->Rollosteuerung
Was ich überhaupt nicht verstehe ist, dass im entsprechenden Rollo sogar noch drin steht, dass er heute morgen zu fahren hatte:
ASC_Time_DriveDown 3.05.2019 - 20:50
ASC_Time_DriveUp 4.05.2019 - 07:30
Sprich (für mich) hätte das Rollo heute morgen fahren müssen. Hingegen steht aber das hier im Log:
2019-05-03_07:30:02 AUTO_RolloSteuerung created new drive timer
2019-05-03_07:30:02 AUTO_RolloSteuerung Rollo_EG_BAD_lastPosValue: 0
2019-05-03_07:30:02 AUTO_RolloSteuerung Rollo_EG_BAD_nextAstroTimeEvent: 3.05.2019 - 20:50
Mich wundert das "lastPosValue: 0" ... eigentlich wäre last Position vor dem Fahren 100 dann 0 dann neuer Timer für Abends runter oder? (es ist aber so dass lastPosValue: 0 immer dort steht, egal ob die Rollos offen oder zu waren)
Sorry dass ich Dich irgendwie wieder damit nerven muss...aber eigentlich dachte ich gestern, hätte ich mit der Astro Einstellung das entsprechende Problem gelöst :-\
Grüße
Andreas
Zitat von: CoolTux am 03 Mai 2019, 11:26:41
Habe ich gerade gefixt. Ich denke das ich für morgen früh ein Update klar mache. Kannst aber auch schon aus dem Github Devel branch laden wenn Du magst.
... wenn du deine lokalen Änderungen auch nach GitHub pusht :-)
Zitat von: kjmEjfu am 03 Mai 2019, 12:46:26
Wobei ja die Frage ist, was man tatsächlich benötigt.
Ich habe "früher" auch die Rollos in Abhängig von Urlaubstagen gesteuert. Mittlerweile habe ich mich da aber nochmal hinterfragt und bin zum Ergebnis gekommen, dass es eigentlich doch nur die Schlafräume betrifft. Bei den anderen ist es prinzipiell egal. Von daher habe ich es auf resident umgestellt und die Rollos in den Schlafräumen fahren dann hoch, wenn dort jemand aufgestanden ist und das Event von ASC registriert wurde.
Ich habe RESIDENTS selbstverständlich zusätzlich im Einsatz. Bei mir ist es so, dass alle Rollos erst fahren sollen, wenn ich aufgestanden bin, um mich nicht zu wecken. Das Rollo im Schlafzimmer jedoch soll noch eine Weile nach dem aufstehen unten bleiben (eigentlich in der Privacy Stellung, aber die funktioniert ja aktuell tagsüber nicht - meh...).
Unschön ist dabei natürlich, dass ich einen sehr sehr späten Time_Up_Late (und einen noch späteren Time_Up_WE_Holiday) Wert wählen muss, weil momentan wohl die Fahrt auch dann durchgeführt wird, wenn der Langschläfer noch im Status "asleep" ist. Das mag ich zwar von meiner Weckautomation her so, aber nicht durch ein Rollo alleine bestimmt wissen ;-)
@Marko, wäre eine Anregung "asleep" generell so zu beachten, dass Time_Up_Late ignoriert wird. Früher hatte ich es auch so, dass abhängig vom genauen Zeitpunkt des aufstehens einfach 2h später das Rollo hochgefahren wurde. Praktisch wäre, wenn nach dem Wechsel von "asleep/awoken" das Rollo noch im PrivacyModus bliebe und dieser wider rum aufgehoben würde, wenn das ROOMMATE Device vor Ablauf der Zeit auf "away" geht.
@ flummy1978
ich hatte das Problem am Anfang auch. Setze mal dein Attribut "ASC_Pos_Reading " richtig. Du hast es auf "position" stehen gib mal "pct" ein damit ASC_Pos_Reading richtig angegeben ist. Bei mir hat die änderung geholfen.
Gruß BlasterX
Zitat von: Beta-User am 03 Mai 2019, 12:25:13
Hast du das mal mit der eventMap ("{usr =>...") versucht? Hatte dazu neulich was vorgeschlagen, aber keine Rückmeldung dazu erhalten.
Bitte Fragen, wenn das zu kryptisch gewesen sein sollte, aber bitte erst den Ursprungsbeitrag suchen und testen wie dort vorgeschlagen!
du meinst diesen Beitrag, da hat jemand anderes gefragt https://forum.fhem.de/index.php/topic,92628.msg933606.html#msg933606
{ usr=>{pct.0=>'opens',pct.100=>'closes'} }
Wenn du mir jetzt noch sagst, wie ich das Anpassen muss. Unklar sind:
-usr
-pct (Fahrbefehl oder ist das die Position)
-opens/closes (=on/off bei mir?)
mein EventMap sieht momentan so aus: /on:öffnen/off:schließen/dim 20:Lüften/
Hallöchen nochmal,
Zitat von: blasterx am 03 Mai 2019, 13:01:38
@ flummy1978
ich hatte das Problem am Anfang auch. Setze mal dein Attribut "ASC_Pos_Reading " richtig. Du hast es auf "position" stehen gib mal "pct" ein damit ASC_Pos_Reading richtig angegeben ist. Bei mir hat die änderung geholfen.
aaahhhh wie ärgerlich. Hatte das von Dir gelesen, aber irgendwie nicht in Verbindung mit meinem Problem gebracht, weil es verwunderlich war, warum es vorher funktioniert hat.... Ich habs bei mir jetzt auch geändert. Mal sehen was morgen herauskommt :) Vielen Dank.
Aber dennoch ist da irgendwie n Würmchen drin:
@CoolTux
Ich hab mal meine alten Backups (von vor dem Update) durchforstet, wo die zeitlich gesteuerte rauf / runter Fahrt bereits geklappt hat. Überall stand in den alten Readings "ASC_Pos_Reading position" also müsste da irgendwas im Update nebenher geändert worden zu sein, ohne bemerkt zu werden ?
Grüße
Andreas
Zitat von: nils_ am 03 Mai 2019, 12:04:55
na das geht doch auch.... erstmal mit dem ROLLO Modul den ersten Schritt machen zur Ansteuerung. Und danach die Automatisierung mit ASC.
Ansteuern kann ich diese, siehe Screen.
Was ich jetzt möchte ist per Astro Funktion bei Sonnenuntergang die Rollos Random runterfahren lassen. Bei Sonnenaufgang nur bestimmte und der rest dann zu einer festen Zeit.
Leider scheint das hier schwieriger zu sein als bei OpenHab, leider kann ich mit dem Stick in OpenHab nichts anfangen.
Dort ist es recht einfach auf verschiedene Positionen zu fahren, das macht man einfach mit Rules. Dort reicht die Funktion auf / ab / stop völlig aus, den Komfort erzeugt man über die Rules.
Leider bekomme ich es nicht hin mit der MQTT Generic Bridge die Kommandos durch zu reichen an OH und zurück an FHEM.
Daher dachte ich, versuche ich mich mal hier mit FHEM.
Zitat von: D3ltorohd am 03 Mai 2019, 13:17:12
Ansteuern kann ich diese, siehe Screen.
Für ASC muß du sie aber mit einem Prozentwert oä. ansteuern können.
Bitte teste das mal aus:
Zitat von: Beta-User am 03 Mai 2019, 10:19:23
So wie du das schreibst würde ich mal annehmen, dass man die Teile nach ROLLO übersetzen kann, indem man die entsprechenden Befehle konfiguriert. Bitte frage mal in dem entsprechenden Forumbereich nach bzw. teste das mal aus, wenn dieser "Schubs" nicht zielführend sein sollte:
attr <Rollo-Device> rl_commandDown down 3
attr <Rollo-Device> rl_commandUp up 3
Generell: Du mußt dich in FHEM schon einlesen, sonst wird dich das alles mehr verwirren als dass es hilft. Vielleicht solltest du das Thema "Wie steuere ich ein JarlLift-Device mit ROLLO?" gesondert besprechen und dann hierher zurückkommen, wenn es dir gelungen ist, ein Rollo mit einem beliebigen Prozentwert anzusteuern.
Sollte dir Englisch leichter fallen: Sollte kein größeres Hindernis sein...
Zitat von: Beta-User am 03 Mai 2019, 12:25:13
Hast du das mal mit der eventMap ("{usr =>...") versucht? Hatte dazu neulich was vorgeschlagen, aber keine Rückmeldung dazu erhalten.
Bitte Fragen, wenn das zu kryptisch gewesen sein sollte, aber bitte erst den Ursprungsbeitrag suchen und testen wie dort vorgeschlagen!
Das könnte eine gute Idee sein, um meine interne Fav-Position des Rollos anzufahren. Da missbrauche ich dann einfach einen der Prozentwerte.
Oder gibt es da noch eine bessere Lösung?
Zitat von: volschin am 03 Mai 2019, 13:31:18
Das könnte eine gute Idee sein, um meine interne Fav-Position des Rollos anzufahren. Da missbrauche ich dann einfach einen der Prozentwerte.
Oder gibt es da noch eine bessere Lösung?
Zunächst wäre interessant, ob das überhaupt funktioniert ;D .
Das war erst mal ein Ansatz, der zumindest theoretisch mit effektiv jedem Device klappen müßte ;) . Ich hätte das so gedacht, dass man ggf. auch einen etwas ungewöhnlichen Wert nimmt (0.1 oder 99.9), um Zufälle abzufangen. Leider gibt es dazu sehr wenig Beispiele.
Aber evtl. hat noch jemand einen anderen konstruktiven Vorschlag, sonst wäre es klasse, wenn es jemand mal testen könnte...
Zitat von: Loredo am 03 Mai 2019, 12:50:18
... wenn du deine lokalen Änderungen auch nach GitHub pusht :-)
In in mein Repo gesynct weil es ein Devel ist.
Das Problem mit dem associatedWith Reading habe ich nun auch sauber gelöst.
Zitat von: Loredo am 03 Mai 2019, 12:57:44
Unschön ist dabei natürlich, dass ich einen sehr sehr späten Time_Up_Late (und einen noch späteren Time_Up_WE_Holiday) Wert wählen muss, weil momentan wohl die Fahrt auch dann durchgeführt wird, wenn der Langschläfer noch im Status "asleep" ist. Das mag ich zwar von meiner Weckautomation her so, aber nicht durch ein Rollo alleine bestimmt wissen ;-)
@Marko, wäre eine Anregung "asleep" generell so zu beachten, dass Time_Up_Late ignoriert wird. Früher hatte ich es auch so, dass abhängig vom genauen Zeitpunkt des aufstehens einfach 2h später das Rollo hochgefahren wurde. Praktisch wäre, wenn nach dem Wechsel von "asleep/awoken" das Rollo noch im PrivacyModus bliebe und dieser wider rum aufgehoben würde, wenn das ROOMMATE Device vor Ablauf der Zeit auf "away" geht.
Nööö das kann nicht sein. Ist der zugeordnete Roommate im Status asleep wird das Rolllo bei Sunrise (Astro/Time/Brightness) überhaupt nicht gefahren. Er wenn dann der Roommate auf awoken oder home geht.
Zitat von: flummy1978 am 03 Mai 2019, 12:49:24
Hallöchen,
nach der Nachtschicht konnte ich jetzt noch mal selbst schauen und bin leider noch verwirrter als gestern :'(
Ich habe die gestern besprochenen Sachen geändert und wieder sind die Rolläden nur Abends runter und morgens nicht wieder rauf. Habe nochmal neue List angefertigt, bevor ich die Rolläden von Hand hoch gefahren habe:
Betroffenes Rollo:
Internals:
FUUID 5c46de22-f33f-bea8-979f-89a2e7ebbf80d514
NAME Rollo_EG_BAD
NR 61
STATE closed
TYPE ROLLO
stoptime 1556822946
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-04-23 15:06:42 ASC_Shading_WaitingPeriod 120
2019-05-02 20:48:48 ASC_ShuttersLastDrive night close
2019-05-03 07:30:02 ASC_Time_DriveDown 3.05.2019 - 20:50
2019-05-03 07:30:02 ASC_Time_DriveUp 4.05.2019 - 07:30
2019-05-02 16:54:52 associatedWith AUTO_RolloSteuerung
2019-05-02 20:48:48 command pct-100
2019-05-02 20:48:48 desired_pct 100
2019-05-02 20:48:48 drive-type modul
2019-05-02 20:48:48 last_drive drive-down
2019-05-02 20:49:06 pct 100
2019-05-02 20:49:06 state closed
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 85
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor setupVars:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 100
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 15
ASC_Shading_Angle_Right 30
ASC_Shading_Direction 65
ASC_Shading_Min_Elevation 15
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 5.5
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 120
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 19:00
ASC_Time_Down_Late 21:00
ASC_Time_Up_Early 07:30
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec none
ASC_WindowRec_subType twostate
alias Rollo Bad
automatic-enabled on
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
event-on-update-reading state
group Rollo
rl_autoStop 0
rl_blockMode none
rl_commandDown set EG_BAD_RO_ROLLO_AUF off; set EG_BAD_RO_ROLLO_ZU on
rl_commandStop set EG_BAD_RO_ROLLO_AUF off;set EG_BAD_RO_ROLLO_ZU off
rl_commandUp set EG_BAD_RO_ROLLO_ZU off;set EG_BAD_RO_ROLLO_AUF on
rl_excessBottom 2
rl_excessTop 1
rl_resetTime 0
rl_secondsDown 15
rl_secondsUp 17
rl_switchTime 3
rl_type normal
room System->Ext Verbindung
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd open:stop:closed
ASC Device:
Internals:
FUUID 5cb0882c-f33f-8d79-c13d-e1c92d08129a74a1
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.4-s19296/2019-04-30 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME AUTO_RolloSteuerung
NOTIFYDEV ASC_WindowRec_subType,AUTO_RolloSteuerung,Astro,Rollo_EG_BAD,Rollo_EG_FL,Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster,Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg,Rollo_EG_WZ_MAR_markise,Rollo_OG_SZ_01,Rollo_OG_SZ_02,Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test,Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test,Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo,global,setupVars
NR 140
NTFY_ORDER 51-AUTO_RolloSteuerung
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.4
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-04-13 07:15:02 EG_BAD_RO_Rollo_lastPosValue 0
2019-04-13 20:17:34 EG_BAD_RO_Rollo_test_lastPosValue 0
2019-04-13 20:30:02 EG_KUE_RO_01_Rollo_lastPosValue 0
2019-05-03 06:08:47 ROLLO_EG_WZ_MAR__markise_lastPosValue 0
2019-05-03 06:08:47 ROLLO_EG_WZ_MAR__markise_nextAstroTimeEvent 3.05.2019 - 20:50
2019-04-13 06:49:31 Rollo.KUE02_lastPosValue 0
2019-04-27 21:00:01 Rollo_EG_BAD_RO_Rollo_test_lastPosValue 0
2019-05-03 07:30:02 Rollo_EG_BAD_lastPosValue 0
2019-05-03 07:30:02 Rollo_EG_BAD_nextAstroTimeEvent 3.05.2019 - 20:50
2019-05-03 07:30:02 Rollo_EG_FL_lastPosValue 0
2019-05-03 07:30:02 Rollo_EG_FL_nextAstroTimeEvent 3.05.2019 - 20:50
2019-04-27 20:45:01 Rollo_EG_KUE_01_eingang_lastPosValue 0
2019-04-28 17:43:49 Rollo_EG_KUE_02_fenster_lastPosValue 0
2019-05-03 08:00:02 Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster_nextAstroTimeEvent 3.05.2019 - 20:50
2019-04-14 11:01:50 Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg_PosValue 0
2019-05-03 08:00:02 Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg_nextAstroTimeEvent 3.05.2019 - 20:50
2019-05-02 17:04:34 Rollo_EG_WZ_MAR_markise_PosValue 0
2019-05-03 08:00:02 Rollo_EG_WZ_MAR_markise_nextAstroTimeEvent 3.05.2019 - 20:50
2019-05-03 08:00:02 Rollo_OG_SZ_01_nextAstroTimeEvent 3.05.2019 - 20:50
2019-05-03 08:00:02 Rollo_OG_SZ_02_nextAstroTimeEvent 3.05.2019 - 20:50
2019-05-03 07:00:02 Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test_lastPosValue 0
2019-05-03 07:00:02 Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test_nextAstroTimeEvent 3.05.2019 - 20:50
2019-05-02 07:30:02 Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test_lastPosValue 0
2019-05-03 07:30:02 Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test_nextAstroTimeEvent 3.05.2019 - 20:45
2019-05-03 06:30:02 Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo_lastPosValue 0
2019-05-03 06:30:02 Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo_nextAstroTimeEvent 3.05.2019 - 20:50
2019-04-12 14:44:28 hardLockOut off
2019-04-12 14:48:57 partyMode off
2019-05-02 16:54:52 room_Kueche Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test,Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test,Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo
2019-05-02 16:54:52 room_System-_Ext_Verbindung Rollo_EG_BAD,Rollo_EG_FL,Rollo_OG_SZ_01,Rollo_OG_SZ_02
2019-05-02 16:54:52 room_Wohnzimmer Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster,Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg,Rollo_EG_WZ_MAR_markise
2019-04-12 14:44:28 selfDefense off
2019-05-03 08:00:02 state created new drive timer
2019-04-12 14:44:28 sunriseTimeWeHoliday off
2019-05-02 16:54:52 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollo_EG_BAD
Rollo_EG_FL
Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster
Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg
Rollo_EG_WZ_MAR_markise
Rollo_OG_SZ_01
Rollo_OG_SZ_02
Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test
Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test
Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo
monitoredDevs:
ASC_WindowRec_subType:
Rollo_EG_WZ_MAR_markise userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec
Astro:
AUTO_RolloSteuerung ASC_twilightDevice
Rollo_EG_BAD:
Rollo_EG_FL:
Rollo_OG_SZ_01:
Rollo_OG_SZ_02:
Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test:
Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo:
setupVars:
Rollo_EG_BAD ASC_BrightnessSensor
Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test ASC_BrightnessSensor
Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test ASC_BrightnessSensor
Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_autoShuttersControlShading on
ASC_expert 1
ASC_tempSensor WetterEXT:temperature
ASC_twilightDevice Astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room System->Rollosteuerung
Was ich überhaupt nicht verstehe ist, dass im entsprechenden Rollo sogar noch drin steht, dass er heute morgen zu fahren hatte:
ASC_Time_DriveDown 3.05.2019 - 20:50
ASC_Time_DriveUp 4.05.2019 - 07:30
Sprich (für mich) hätte das Rollo heute morgen fahren müssen. Hingegen steht aber das hier im Log:
2019-05-03_07:30:02 AUTO_RolloSteuerung created new drive timer
2019-05-03_07:30:02 AUTO_RolloSteuerung Rollo_EG_BAD_lastPosValue: 0
2019-05-03_07:30:02 AUTO_RolloSteuerung Rollo_EG_BAD_nextAstroTimeEvent: 3.05.2019 - 20:50
Mich wundert das "lastPosValue: 0" ... eigentlich wäre last Position vor dem Fahren 100 dann 0 dann neuer Timer für Abends runter oder? (es ist aber so dass lastPosValue: 0 immer dort steht, egal ob die Rollos offen oder zu waren)
Sorry dass ich Dich irgendwie wieder damit nerven muss...aber eigentlich dachte ich gestern, hätte ich mit der Astro Einstellung das entsprechende Problem gelöst :-\
Grüße
Andreas
Wie gesagt Du musst den Attribut Wert von ASC_Pos_Reading von position auf pct ändern. Wenn das früher mal geklappt hat war es falsch. pct scheint ja das Reading zu sein welches bei Dir die aktuellen Position des Rolllos wieder gibt.
@CoolTux:
Habe jetzt mal den Rolladen RAnkleide manuell gefahren.
2019.05.03 14:13:58 3: RAnkleide: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleidezimmer - Positionieren auf 89 % - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/5491834","commands":[{"name":"setClosure","parameters":[89]}]}]}
2019.05.03 14:13:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RAnkleide Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'dim 89'
];
2019.05.03 14:13:59 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RAnkleide Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RSSILevelState: 38.0'
];
2019.05.03 14:14:15 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RAnkleide Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RSSILevelState: 44.0',
'dim88',
'ClosureState: 88',
'devicestate: open',
'OpenClosedState: open',
'state: dim89',
'ClosureState: 89',
'devicestate: open',
'OpenClosedState: open'
];
2019.05.03 14:14:15 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RAnkleide_PosValue: 89'
];
2019.05.03 14:14:15 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.05.03 14:14:58 3: RAnkleide: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleidezimmer - Positionieren auf 77 % - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/5491834","commands":[{"name":"setClosure","parameters":[77]}]}]}
2019.05.03 14:14:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RAnkleide Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'dim 77'
];
2019.05.03 14:15:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RAnkleide Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'dim78',
'ClosureState: 78',
'devicestate: open',
'OpenClosedState: open',
'RSSILevelState: 42.0',
'state: dim76',
'ClosureState: 76',
'devicestate: open',
'OpenClosedState: open'
];
2019.05.03 14:15:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RAnkleide_PosValue: 76'
];
2019.05.03 14:15:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
Bei zwei Fahrversuchen weicht ClosureState vom Positionieren-Wert ab. Im zweiten Versuch weicht auch PosValue ab.
Dieses Phänomen habe ich vereinzelt bei drei von elf Rolläden.
Gruß
eurofinder
@CoolTux
Ist es möglich beim abendlichen Runterfahren der Rollladen egal in welchem Modus (astro/time/brightness) eine weitere Bedingung einzubinden und zwar die Temperatur? Im Sommer fahre ich bei warmen Nächten die Rollladen nicht herunter, in meiner derzeitigen Steuerung werden die Rollladen nur runtergefahren wenn die astro Bedingung stimmt (sunset) und die Temperatur <20 Grad ist. Das kann ich für jedes Fenster separat einstellen.
Gruß BlasterX
Zitat von: eurofinder am 03 Mai 2019, 14:20:49
@CoolTux:
Habe jetzt mal den Rolladen RAnkleide manuell gefahren.
2019.05.03 14:13:58 3: RAnkleide: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleidezimmer - Positionieren auf 89 % - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/5491834","commands":[{"name":"setClosure","parameters":[89]}]}]}
2019.05.03 14:13:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RAnkleide Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'dim 89'
];
2019.05.03 14:13:59 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RAnkleide Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RSSILevelState: 38.0'
];
2019.05.03 14:14:15 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RAnkleide Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RSSILevelState: 44.0',
'dim88',
'ClosureState: 88',
'devicestate: open',
'OpenClosedState: open',
'state: dim89',
'ClosureState: 89',
'devicestate: open',
'OpenClosedState: open'
];
2019.05.03 14:14:15 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RAnkleide_PosValue: 89'
];
2019.05.03 14:14:15 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.05.03 14:14:58 3: RAnkleide: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleidezimmer - Positionieren auf 77 % - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/5491834","commands":[{"name":"setClosure","parameters":[77]}]}]}
2019.05.03 14:14:58 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RAnkleide Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'dim 77'
];
2019.05.03 14:15:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RAnkleide Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'dim78',
'ClosureState: 78',
'devicestate: open',
'OpenClosedState: open',
'RSSILevelState: 42.0',
'state: dim76',
'ClosureState: 76',
'devicestate: open',
'OpenClosedState: open'
];
2019.05.03 14:15:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RAnkleide_PosValue: 76'
];
2019.05.03 14:15:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
Bei zwei Fahrversuchen weicht ClosureState vom Positionieren-Wert ab. Im zweiten Versuch weicht auch PosValue ab.
Dieses Phänomen habe ich vereinzelt bei drei von elf Rolläden.
Gruß
eurofinder
Ich muss mir das noch mal überlegen was man da machen könnte.
Zitat von: blasterx am 03 Mai 2019, 14:25:37
@CoolTux
Ist es möglich beim abendlichen Runterfahren der Rollladen egal in welchem Modus (astro/time/brightness) eine weitere Bedingung einzubinden und zwar die Temperatur? Im Sommer fahre ich bei warmen Nächten die Rollladen nicht herunter, in meiner derzeitigen Steuerung werden die Rollladen nur runtergefahren wenn die astro Bedingung stimmt (sunset) und die Temperatur <20 Grad ist. Das kann ich für jedes Fenster separat einstellen.
Gruß BlasterX
Eigentlich bräuchtest Du nur ein Notify auf die Temperatur, dass bei allen Rollläden das ASC_Mode_Down-Attribut auf off setzt und später wieder rücksetzt.
Falls Du noch keinen Roommate benutzt, könnte man auch den dafür missbrauchen.
Natürlich kann man das durch andere Module regeln. Ich dachte nur wenn es kein zu großer Aufwand ist, alles in einem Modul zu verwalten.
Gruß BlasterX
Ist aber wie immer, programmatisch Attribute ändern ist nicht ideal im Gegensatz zu Readings (per setter). Man bekommt zB den Config Änderungshinweis nicht weg. Attribute sind daher eher als dauerhafte Einstellung zu sehen. Das ist auch der Grund, weshalb das ASC Device einige Setter wie zB selfDefense hat und das nicht als Attribut ausgelegt ist.
Zitat von: blasterx am 03 Mai 2019, 16:13:25
Natürlich kann man das durch andere Module regeln. Ich dachte nur wenn es kein zu großer Aufwand ist, alles in einem Modul zu verwalten.
Ganz allgemein gesprochen:
Vielleicht sollten wir ein
set ASC userSideBlocked xyz-Device set|unset
anbieten?
Also Verwaltung eines vorgelagerten Sperr-Status pro Rollladen unmittelbar im Zentraldevice.
Dann könnte jeder user im Prinzip eine beliebige Logik anflanschen, um einen Rollladen vorübergehend von der Steuerung durch ASC auszunehmen. Er müßte sich dann eben darum kümmern, dass er den Rollladen dann selbst fährt und (v.a.!) auch wieder entsperrt.
So kann jeder doch zugreifen, und erst wenn sich genug user finden, die dafür sind, bestimmte Basislogiken direkt in ASC abzubilden, könnte man es dann direkt einbauen (was dann auch Sinn macht). Ich sehe nur schon wieder ein Haufen User, die sich wundern, dass ASC nichts macht, aber vergessen haben, dass sie selbst das angewiesen hatten ;D .
Beim Debuggen ist mir gerade eine Kleinigkeit aufgefallen, die aber mit meinen ursprünglichen Probleme nichts zu tun hat.
Ich habe in der ASC-ShutterInfos bei zwei Jalousien den Status "Last drive: night close".
Beide Jalousien wurden manuell innerhalb von Early&Up geöffnet. Eigentlich müsste dann doch eigentlich "manual" dort stehen, oder?
Das ist nicht wirklich schlimm, aber vielleicht hat das ja auch noch Auswirkungen auf andere Dinge und es mag dich interessieren. :-)
Hallo,
laut Astro wäre die Fahrt um 20:39 Uhr.
Jetzt ca. 17 Uhr habe ich den Party Mode eingeschaltet und kurz darauf wieder aus.
Dabei wurden alle Rollläden geschlossen.
Ist das normal oder ein Fehler?
Ich hätte erwartet sie fahren gar nicht.
VG Dieter
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 18:13:14
Zitat von: FunkOdyssey am 02 Mai 2019, 17:33:08
Kurze Frage in die Runde - auch wenn es hier schon mehrfach beantwortet wurde. Sorry.
Wenn der - im Jalousie-Device konfigurierte - Brightness-Wert bereits länger unterschritten ist und die Zeiten wie folgt gesetzt sind...
ASC_Time_Down_Early: 17:15
ASC_Time_Down_Late: 20:15
... fährt dann die Jalousie bereits um 17:15 Uhr herunter oder wenn ein neuer Helligkeitswert über ein Event hereinkommt?
Ich wundere mich bei einem erneuten Test nämlich gerade, dass trotz Unterschreiten des BrightnessMin-Wertes nicht um 17:15 Uhr, sondern um 17:19 Uhr (zzgl. Offset) heruntergefahren wurde. Um 17:19 Uhr kam ein neues Event.
Erst beim nächsten Event. Also so wie Du es beobachtet hast.
Darf man fragen, ob man den Wunsch äußern darf, ob man das vielleicht zukünftig erweitern kann?
Also das zu ASC_Time_Up_
Early und ASC_Time_Down_
Early geprüft wird, ob der Schwellwert vielleicht bereits erreicht ist? Oder kann es sein, dass dadurch die Programmierung komplett umgeschmissen werden muss? So vermute ich es aktuell. Dann wäre der Aufwand sicherlich zu enorm. Oder kann man sich an der Logik von
getTimexyzLate orientieren? Ich kann das nicht beurteilen.
Warum? Weil - je nach Sensor - zwischen den Early- und Late-Zeitpunkten teilweise nur wenige Events gesetzt werden. Oft ist es aktuell bspw. zwischen 08:00 und 08:30 schon so hell, dass der Brightness-Wert sich gar nicht mehr ändert. Und mit gesetztem "event-on-change-reading" verhungert ASC dann natürlich und wartet auf den Late-Zeitpunkt.
Zitat von: FunkOdyssey am 03 Mai 2019, 17:12:04
Beim Debuggen ist mir gerade eine Kleinigkeit aufgefallen, die aber mit meinen ursprünglichen Probleme nichts zu tun hat.
Ich habe in der ASC-ShutterInfos bei zwei Jalousien den Status "Last drive: night close".
Beide Jalousien wurden manuell innerhalb von Early&Up geöffnet. Eigentlich müsste dann doch eigentlich "manual" dort stehen, oder?
Das ist nicht wirklich schlimm, aber vielleicht hat das ja auch noch Auswirkungen auf andere Dinge und es mag dich interessieren. :-)
Es gibt das Attribut ASC_DriveUpMaxDuration wo man die maximal Zeit des Rollos für die Hochfahrt + 3 Sekunden Sicherheit eintragen kann. Damit wird etwas präziser das manuelle fahren festgestellt.
@CoolTux:
Danke. Würde mich sehr freuen, wenn du da eine Lösung hättest.
Gruß
eurofinder
Zitat von: FunkOdyssey am 03 Mai 2019, 17:37:08
Erst beim nächsten Event. Also so wie Du es beobachtet hast.
Darf man fragen, ob man den Wunsch äußern darf, ob man das vielleicht zukünftig erweitern kann?
Also das zu ASC_Time_Up_Early und ASC_Time_Down_Early geprüft wird, ob der Schwellwert vielleicht bereits erreicht ist? Oder kann es sein, dass dadurch die Programmierung komplett umgeschmissen werden muss? So vermute ich es aktuell. Dann wäre der Aufwand sicherlich zu enorm. Oder kann man sich an der Logik von getTimexyzLate orientieren? Ich kann das nicht beurteilen.
Warum? Weil - je nach Sensor - zwischen den Early- und Late-Zeitpunkten teilweise nur wenige Events gesetzt werden. Oft ist es aktuell bspw. zwischen 08:00 und 08:30 schon so hell, dass der Brightness-Wert sich gar nicht mehr ändert. Und mit gesetztem "event-on-change-reading" verhungert ASC dann natürlich und wartet auf den Late-Zeitpunkt.
Für Brightness hat early so gesehen keine Relevanz ausser das die Auswertung nur zwischen early und late erfolgt. Ansonsten ist early in keiner weiteren Auswertung drin.
Setze dich den early Zeitpunkt früher.
Zitat von: blasterx am 03 Mai 2019, 14:25:37
@CoolTux
Ist es möglich beim abendlichen Runterfahren der Rollladen egal in welchem Modus (astro/time/brightness) eine weitere Bedingung einzubinden und zwar die Temperatur? Im Sommer fahre ich bei warmen Nächten die Rollladen nicht herunter, in meiner derzeitigen Steuerung werden die Rollladen nur runtergefahren wenn die astro Bedingung stimmt (sunset) und die Temperatur <20 Grad ist. Das kann ich für jedes Fenster separat einstellen.
Gruß BlasterX
Würde sowas global reichen? Also gültig für alle Rolllos?
Zitat von: flummy1978 am 03 Mai 2019, 13:16:07
Hallöchen nochmal,
aaahhhh wie ärgerlich. Hatte das von Dir gelesen, aber irgendwie nicht in Verbindung mit meinem Problem gebracht, weil es verwunderlich war, warum es vorher funktioniert hat.... Ich habs bei mir jetzt auch geändert. Mal sehen was morgen herauskommt :) Vielen Dank.
Aber dennoch ist da irgendwie n Würmchen drin:
@CoolTux
Ich hab mal meine alten Backups (von vor dem Update) durchforstet, wo die zeitlich gesteuerte rauf / runter Fahrt bereits geklappt hat. Überall stand in den alten Readings "ASC_Pos_Reading position" also müsste da irgendwas im Update nebenher geändert worden zu sein, ohne bemerkt zu werden ?
Grüße
Andreas
Du hast einfach mit dem Update auch das Update vom Rollo-Modul bekommen, dort wurde von "position" auf "pct" geändert.
Zitat von: dk3572 am 03 Mai 2019, 17:32:44
Hallo,
laut Astro wäre die Fahrt um 20:39 Uhr.
Jetzt ca. 17 Uhr habe ich den Party Mode eingeschaltet und kurz darauf wieder aus.
Dabei wurden alle Rollläden geschlossen.
Ist das normal oder ein Fehler?
Ich hätte erwartet sie fahren gar nicht.
VG Dieter
Beim Beenden vom Partymode sollte der letzte versetzte Fahrbefehl ausgeführt werden. Ich schaue mir das noch mal genau an.
ich habe das mit dem Befehl vom Beta-User, mit dem eventMap mal probiert (Dankeschön):
{ usr=>{'dim.0'=>'off','dim.99'=>'on'} }
so Fahren die Rollladen so jeweils bis zum Anschlag, die Position wird weiterhin im Reading Position angezeigt (0-99) (Z-Wave RollerShutter2)
jetzt brauche ich dazu noch einen Tip, mein Eventmap sah vorher so aus:
/on:öffnen/off:schließen/dim 20:Lüften/
wie kombiniere ich das mit dem Perl?
:)
Schön, dass das geklappt hat 8) .
Die eventMap sollte sich eigentlich erweitern lassen. Ungetestet:
{ usr=>{'dim.0'=>'off','dim.99'=>'on','öffnen'=>'on','schließen'=>'off','Lüften'=>'dim 20'}}
Dann sollten die webCmd-Befehle weiter funktionieren wie bisher.
Ich habe soeben eine neue Version ins SVN geladen. Kommt dann morgen ab 8 Uhr per Update.
Die bis hierhin angesprochenen Probleme sollten damit gefixt sein.
Ich habe mir überlegt das Attribut ASC_ShuttersControlShading aus dem ASC Device als set Befehl zu machen.
So wäre es möglich die komplette Beschattung auf einmal zu deaktivieren.
Wie seht Ihr das?
Gute Idee.
Spart sicherlich auch Ressourcen, oder?
Nicht unbedingt. Aber so hätte man ganz einfach die Möglichkeit die Beschattung aus zu setzen.
Fragen:
- ich würde es nur global machen. Also kein weiteres Attribut ala beachten von set Shading on off im Rolllo
- soll die gesamte Beschattungsroutine bei einem set off genullt werden? Bedeutet das bei einem on das Rolllo wieder 2 * 10 Minutenzyklus durch machen muß bevor tatsächlich Beschattet wird.
Zitat von: CoolTux am 04 Mai 2019, 13:05:17
Nicht unbedingt. Aber so hätte man ganz einfach die Möglichkeit die Beschattung aus zu setzen.
Fragen:
- ich würde es nur global machen. Also kein weiteres Attribut ala beachten von set Shading on off im Rolllo
- soll die gesamte Beschattungsroutine bei einem set off genullt werden? Bedeutet das bei einem on das Rolllo wieder 2 * 10 Minutenzyklus durch machen muß bevor tatsächlich Beschattet wird.
Einen globalen Schalter finde ich super, aber vielleicht trotzdem noch die Möglichkeit einzelne Rollos aus der Beschattung rausnehmen zu können.
Geht es, dass bei einem On die Bedingungen geprüft werden und wenn alle erfüllt sind sofort beschattet wird? Fände ich am besten, denn wenn man die Beschattung aktiviert, will man ja üblicherweise auch gleich den Nutzen davon haben.
Hi, kann es sein, dass mit der Wochenendschaltung in Version 0.6.5 irgendwas nicht mehr stimmt? Die Rollläden sind heute erst um 8 hoch (ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00) gefahren und heute Abend sind sie immer noch oben. Die Läden sind Helligkeitsgesteuert, der Wert ist schon lange erreicht.
Zitat von: CoolTux am 04 Mai 2019, 13:05:17
Nicht unbedingt. Aber so hätte man ganz einfach die Möglichkeit die Beschattung aus zu setzen.
Fragen:
- ich würde es nur global machen. Also kein weiteres Attribut ala beachten von set Shading on off im Rolllo
- soll die gesamte Beschattungsroutine bei einem set off genullt werden? Bedeutet das bei einem on das Rolllo wieder 2 * 10 Minutenzyklus durch machen muß bevor tatsächlich Beschattet wird.
Mir reicht ein globaler Schalter.
Aber es gibt sicher Nutzer, die das anders sehen, weil ASC bei Markisen und Dachflächenfenstern genutzt wird. Du hättest nicht fragen dürfen. 😄
Sonst bleib bei den Attributen.
Mir ist noch aufgefallen, dass teilweise selfeDefense statt selfDefense geschrieben wird. Bestimmt besser das 'e' dort zu entfernen, damit es konsistent ist 🙃
Bei mir ging die Wochenendabfrage nicht. zumindest steht 6 Uhr Up drin obwohl sie erst 8 Uhr fahren sollen.
Nach ein paar Versuchen ging es wieder.
Habe bei allen, Rollladen die fehlende Readings wieder ergänzt, jetzt gehen zumindest die ReadingsGroups wieder, gibt es hierfür noch eine andere Lösung?
Im Bad Lüfte ich etwas stärker, so fährt der Rollladen nicht nur den Spalt auf beim Lüften sonder weit höher, vorher hatte ich in meinem DOIF
das so gelöst das wen das Licht eingeschaltet wurde, der Rollladen auf 20% fährt, und Licht aus auf 40%, und dann noch etwas verzögert, nicht das man mal nackig mit Licht an, am Fenster steht :D
Also bei mir reagiert AsC überhaupt nicht mehr auf Brightness. Den Wochenendmodus habe ich nun aus aber die Läden fahren nur noch nach Uhrzeit.
Zitat von: Dersch am 05 Mai 2019, 07:42:03
Also bei mir reagiert AsC überhaupt nicht mehr auf Brightness. Den Wochenendmodus habe ich nun aus aber die Läden fahren nur noch nach Uhrzeit.
Ausser das wir nun wissen des es eventuell ein Problem gibt, hilft mir sowas nicht viel.
Am besten verbose auf 4 stellen und debug auf 1
Zitat von: Dersch am 05 Mai 2019, 07:42:03
Also bei mir reagiert AsC überhaupt nicht mehr auf Brightness. Den Wochenendmodus habe ich nun aus aber die Läden fahren nur noch nach Uhrzeit.
Kannst Du FHEM bitte einmal neu starten.
Dann heute Abend und morgen früh beobachten.
Zitat von: dk3572 am 03 Mai 2019, 17:32:44
Hallo,
laut Astro wäre die Fahrt um 20:39 Uhr.
Jetzt ca. 17 Uhr habe ich den Party Mode eingeschaltet und kurz darauf wieder aus.
Dabei wurden alle Rollläden geschlossen.
Ist das normal oder ein Fehler?
Ich hätte erwartet sie fahren gar nicht.
VG Dieter
Zitat von: CoolTux am 04 Mai 2019, 09:30:34
Ich habe soeben eine neue Version ins SVN geladen. Kommt dann morgen ab 8 Uhr per Update.
Die bis hierhin angesprochenen Probleme sollten damit gefixt sein.
Hallo und guten Morgen,
gibt es hierzu neue Erkenntnisse?
Nach dem heutigen Update ist das Verhalten nämlich unverändert.
Es fährt übrigens nach Beenden des Partymode auch der Rollladen zu, der nur bei absent fahren sollte.
Danke und schönen Sonntag noch.
VG Dieter
Zitat von: CoolTux am 05 Mai 2019, 08:52:33
Kannst Du FHEM bitte einmal neu starten.
Dann heute Abend und morgen früh beobachten.
Das habe ich gestern auch schon gemacht. Aber heute war das Verhalten gleich.
Das Debug und Verbose bringt dir nur was in dem Moment wenn morgens/abends gefahren werden soll, richtig?
Zitat von: dk3572 am 05 Mai 2019, 09:04:16
Hallo und guten Morgen,
gibt es hierzu neue Erkenntnisse?
Nach dem heutigen Update ist das Verhalten nämlich unverändert.
Es fährt übrigens nach Beenden des Partymode auch der Rollladen zu, der nur bei absent fahren sollte.
Danke und schönen Sonntag noch.
VG Dieter
Die Rollläden fahren in die letzte zurück gestellte Position bei einem PartyMode off. Kann es sein das eine andere Fährt zurück gestellt wurde in der Zeit? Ich schaue es mir gerne noch einmal an. Das mit dem absent wird definitiv nicht beachtet. Das Versuche ich ein zu bauen.
Zitat von: CoolTux am 05 Mai 2019, 09:19:39
Die Rollläden fahren in die letzte zurück gestellte Position bei einem PartyMode off. Kann es sein das eine andere Fährt zurück gestellt wurde in der Zeit? Ich schaue es mir gerne noch einmal an. Das mit dem absent wird definitiv nicht beachtet. Das Versuche ich ein zu bauen.
Nein, wurde nichts zurück gestellt.
Die nächste reguläre Fahrt wäre bei Astro heute Abend.
Getestet habe ich heute Morgen nach Day open.
Zitat von: Dersch am 05 Mai 2019, 09:15:37
Das habe ich gestern auch schon gemacht. Aber heute war das Verhalten gleich.
Das Debug und Verbose bringt dir nur was in dem Moment wenn morgens/abends gefahren werden soll, richtig?
Richtig
Hallo,
das Thema Abweichungen habe ich leider auch.
Einerseits bin ich froh, dass nach dem Update nun auch bei meiner Hardwarelösung das DriveOffset funktioniert. Meine Rollläden laufen Astro-gesteuert mit Zeitvorgaben. Das führt nun nach dem Update dazu, dass die morgendlichen Fahrten (dämmerungsbedingt derzeit zeitgesteuert) nicht alle funktionieren. Bei mehreren zeitgleichen Events, wird nur das Erste ausgelöst.
Ich hatte das bislang nur mit verbose 2 im Log verfolgt und danach wurden keine weiteren Befehle vom Modul ausgelöst. Werde nun mal für heute Abend und morgen früh den verbose anpassen und danach berichten.
Danke für die Arbeit am Modul.
DriveOffset
Entferne bitte mal alle Attribute davon und setzte statt dessen
code]DriveOffsetStart[/code]
Zitat von: Dersch am 05 Mai 2019, 09:15:37
Das habe ich gestern auch schon gemacht. Aber heute war das Verhalten gleich.
Das Debug und Verbose bringt dir nur was in dem Moment wenn morgens/abends gefahren werden soll, richtig?
Gib mal bitte ein List vom ASC und einem Rolllo Device
Hallo,
zunächst einmal vielen Dank für das hervorragende Modul. Bewegt bei mir in der Basiskonfiguration seit Monaten zuverlässig jeden Morgen und Abend die Rolläden.
Aktuell bin ich am Ausbau meines Setup und habe mir neben Helligkeitsensoren (-> Eltako FAH60B) auch Fenstergriffsensoren ( -> Eltako FFG7B-rw) besorgt.
Die Fenstergriffsensoren bieten ein neues(?) EEP A5-14-09 an bei dem in den Events neben dem Griff Status (open, tilt(!), closed) auch noch der Spannungswert der Batterie eincodiert wird.
Eigentlich praktisch um den Batteriestatus zu überwachen. Leider funktioniert damit aber die Verriegelung der Automatikfahrten der Rollos nicht mehr.
Ich habe mich mit der Erkennung der dafür notwendigen Events im Modul beschäftigt und folgende Patches bei mir lokal durchgeführt, die sowohl mit EEP F6-10-00 (Hoppe Griffen und vergleichbaren) als auch EEP A5-14-09 bei mir erfolgreich getested wurde.
Die regular Expression zur Erkennung des Event Types habe ich erweitert zu
if (
$events =~
m#.*state:.*(open(?>ed)?|closed?|tilt(?>ed)?)# # CK: enhanced regexp to match various event strings, required to cover window sensors with more information in one event line (e.g. Eltako FFG7B-rw - EEP A5-14-09)
and IsAfterShuttersManualBlocking($shuttersDev)
)
{
Damit ist es möglich Events mit beliebigen Zeichenfolgen vor "state:" korrekt zu erkennen.
Codezeilen der Art
if ($var eq 'close')
habe ich durch Regular Expression Matches ersetzt um die unterschiedlichen event namen abzufangen ( tilt vs. tilted, close vs. closed, ...)
if ($var =~/close/)
Als Beispiel:
#### Hardware Lock der Rollläden
$shutters->setHardLockOut('off')
if ( $match =~ /close/ and $shutters->getShuttersPlace eq 'terrace' ); # CK: replaced $1 with $match (covers: close|closed)
$shutters->setHardLockOut('on')
if ( $match =~ /open/ # CK: replaced $1 with $match (covers: open|opened)
and $shutters->getShuttersPlace eq 'terrace' );
Dazu speichere ich die variable $1 zwischen ( -> $match), um sie bei jedem neuen Matching nicht zu verlieren.
Das Modul ist aktuell in dieser Form bei mir mit beiden EEPs in Verwendung ( -> Test). Bei Interesse kann ich gerne jederzeit ein Diff oder das gesamte Modul zur Verfügung stellen.
Ich würde mich freuen, wenn diese Erweiterungen von Kollegen mit anderen Sensor/Aktuator Kombinationen getestet werden könnten und evtl. später im Modul Eingang finden.
Gruß
Christoph
@CoolTux
Zitat von: CoolTux am 03 Mai 2019, 18:59:11
Würde sowas global reichen? Also gültig für alle Rolllos?
Für meinen Fall würde es global reichen. Individueller wäre es natürlich für jeden Rollladen separat.
Gruß BlasterX
Zitat von: Dersch am 05 Mai 2019, 09:15:37
Das habe ich gestern auch schon gemacht. Aber heute war das Verhalten gleich.
Das Debug und Verbose bringt dir nur was in dem Moment wenn morgens/abends gefahren werden soll, richtig?
Ich habe es eben noch einmal getestet. Bei mir geht es.
Ich brauche also wirklich das list Deiner Devices
Bei mir wurde heute morgen auch nicht gefahren. Ich denke ich konnte das ein wenig debuggen (auch im Nachhinein).
So wie es aussieht ignoriert ASC alle ROOMMATE oder RESIDENTS Events, solange IsDay noch 0 ist. und IsDay ist bei mir solange 0, bis die morgendliche Astro Eventtime in ASC_Time_Up_WE_Holiday überschritten wurde. Danach triggern auch all die Beschattungsfunktionen etc, aber vorher ist einfach alles tot. :-( Brightness wurde offenbar gar nicht beachtet vorher.
Was ich eigentlich möchte ist, dass zwischen ASC_Time_Up_Early und ASC_Time_Up_Late (am Wochenende ASC_Time_Up_WE_Holiday) jedes awoken/home Event dazu führt, dass die Rollos hochgehen. Die Beschattungsfunktionen sollen eigentlich komplett unabhängig funktionieren.
Ich weiß nicht, ob das alles so gewolltes Verhalten ist. Es wäre glaube ich wirklich hilfreich je ASC Funktion eine typische Use Case Situation erklärt zu bekommen. Momentan habe ich den Eindruck, dass ASC nur für Lärchen gebaut ist, die um 5:00 morgens mit der Sonne aufstehen und sich am Wochenende ausnahmsweise noch bis 6:00 Zeit lassen ;-)
Internals:
FUUID 5cc88a5f-f33f-2603-698a-c4fb480d67c74d66
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.6-s19326/2019-05-04 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV ASC,Astro,BR_Window,HM_LC_BALC_SunBlind,HM_LC_BR_Shutter,HM_LC_LR_ShutterWest,HM_TF_LR_WindowWest,HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth,LR_BalconyDoor,Residents,Twilight,WeatherStation,global,rg_Guest,rr_Julian
NR 165
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.6
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-02 17:12:16 HM_LC_BALC_SunBlind_PosValue 0
2019-05-05 08:00:02 HM_LC_BALC_SunBlind_lastPosValue 0
2019-05-05 11:06:09 HM_LC_BALC_SunBlind_nextAstroTimeEvent 5.05.2019 - 19:00
2019-05-05 10:31:50 HM_LC_BR_Shutter_PosValue 100
2019-05-05 11:00:02 HM_LC_BR_Shutter_lastPosValue 10
2019-05-05 11:00:02 HM_LC_BR_Shutter_nextAstroTimeEvent 5.05.2019 - 21:30
2019-05-05 10:31:39 HM_LC_LR_ShutterWest_PosValue 100
2019-05-05 11:00:02 HM_LC_LR_ShutterWest_lastPosValue 40
2019-05-05 11:00:02 HM_LC_LR_ShutterWest_nextAstroTimeEvent 5.05.2019 - 21:30
2019-05-05 10:31:45 HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth_PosValue 100
2019-05-02 19:38:00 HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth_lastDelayPosValue 60
2019-05-05 11:00:02 HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth_lastPosValue 25
2019-05-05 11:00:02 HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth_nextAstroTimeEvent 5.05.2019 - 21:30
2019-05-01 13:00:15 hardLockOut off
2019-05-05 10:00:01 room_alexa_Balkon_Home_Homekit_Homematic HM_LC_BALC_SunBlind
2019-05-05 10:00:01 room_alexa_Home_Homekit_Homematic HM_LC_LR_ShutterWest
2019-05-05 10:00:01 room_alexa_Home_Homekit_Homematic_Schlafzimmer HM_LC_BR_Shutter
2019-05-05 10:00:01 room_alexa_Home_Homekit_Homematic_Wohnzimmer HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth
2019-05-03 10:42:11 selfDefense off
2019-05-05 11:06:09 state created new drive timer
2019-05-05 11:06:09 sunriseTimeWeHoliday off
2019-05-05 10:00:01 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
HM_LC_BALC_SunBlind
HM_LC_BR_Shutter
HM_LC_LR_ShutterWest
HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth
monitoredDevs:
Astro:
ASC ASC_twilightDevice
BR_Window:
HM_LC_BR_Shutter ASC_WindowRec
HM_LC_BALC_SunBlind:
HM_LC_BR_Shutter:
HM_LC_LR_ShutterWest:
HM_TF_LR_WindowWest:
HM_LC_LR_ShutterWest ASC_WindowRec
HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth:
LR_BalconyDoor:
HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth ASC_WindowRec
Residents:
ASC ASC_residentsDev
Twilight:
ASC ASC_twilightDevice
WeatherStation:
ASC ASC_windSensor
HM_LC_BALC_SunBlind ASC_BrightnessSensor
HM_LC_BR_Shutter ASC_BrightnessSensor
HM_LC_LR_ShutterWest ASC_BrightnessSensor
HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth ASC_BrightnessSensor
rg_Guest:
HM_LC_LR_ShutterWest ASC_Roommate_Device
HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth ASC_Roommate_Device
rr_Julian:
HM_LC_BR_Shutter ASC_Roommate_Device
HM_LC_LR_ShutterWest ASC_Roommate_Device
HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeEveningHorizon 4
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoAstroModeMorningHorizon 4
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_autoShuttersControlShading on
ASC_brightnessDriveUpDown 350:270
ASC_freezeTemp 1
ASC_rainSensor WeatherStation:rain 0.1:0.0
ASC_residentsDev Residents
ASC_tempSensor WeatherStation
ASC_twilightDevice Astro
ASC_windSensor WeatherStation:wind_gust_max10m
DbLogExclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Logic->Shutters
-------------------------------------------------------------------------------
Internals:
DEF HEQ0402430:1
FUUID 5c4abea3-f33f-2603-0903-bff354381960a60f
FVERSION 88_HMCCUCHN.pm:v4.3.6-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_LC_BALC_SunBlind
NR 73
STATE 0
TYPE HMCCUCHN
ccuaddr HEQ0402430:1
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HM-LC_BALC_Sunblind.1
ccutype HM-LC-Bl1-SM
channels 1
chntype BLIND
firmware 1.5
statevals devstate
READINGS:
2019-05-05 10:00:10 0.AES_KEY on
2019-05-05 10:00:10 0.CONFIG_PENDING false
2019-05-05 10:00:10 0.DUTYCYCLE false
2019-05-05 10:00:10 0.RSSI_DEVICE 1
2019-05-05 10:00:10 0.RSSI_PEER 1
2019-05-05 10:00:10 0.STICKY_UNREACH false
2019-05-05 10:00:10 1.DIRECTION stop
2019-05-05 10:00:10 1.INHIBIT unlocked
2019-05-05 10:00:10 1.LEVEL 0
2019-05-05 10:00:10 1.WORKING false
2019-05-02 14:34:32 ASC_ShuttersLastDrive shading in
2019-05-05 11:06:09 ASC_Time_DriveDown 5.05.2019 - 21:07
2019-05-05 11:06:09 ASC_Time_DriveUp 5.05.2019 - 19:00
2019-05-05 10:00:10 Activity alive
2019-05-05 10:00:01 associatedWith ASC
2019-05-05 10:00:10 control 0
2019-05-05 10:00:10 hmstate 0
2019-05-05 10:00:10 pct 0
2019-05-05 10:00:10 state 0
hmccu:
devspec HEQ0402430:1
dp:
0.AES_KEY:
OSVAL on
OVAL 1
SVAL on
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OSVAL 1
OVAL 1
SVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OSVAL 1
OVAL 1
SVAL 1
VAL 1
0.STICKY_UNREACH:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OSVAL alive
OVAL false
SVAL alive
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL stop
OVAL 0
SVAL stop
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL unlocked
OVAL false
SVAL unlocked
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL 0
OVAL 0.000000
SVAL 0
VAL 0.000000
1.WORKING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze hard
ASC_Antifreeze_Pos 0
ASC_BrightnessSensor WeatherStation:luminosity 350:270
ASC_Closed_Pos 100
ASC_Mode_Down off
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_RainProtection on
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left 50
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 183
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 13.5
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 65
ASC_Time_Up_Early 19:00
ASC_Time_Up_Late 21:00
ASC_Up astro
ASC_WiggleValue 0
ASC_WindParameters 25:12 0
ASC_WindProtection on
DbLogExclude .*
IODev d_ccu
alexaName Markise
alexaRoom Balkon
alias_de Markise
ccureadingname LEVEL:+pct
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon in:control_arrow_left stop:time_manual_mode out:control_arrow_right
controldatapoint LEVEL
devStateIcon 100|on|open:fts_sunblind_100@orange:level%2055 0|off|closed:fts_window_2w:level%2055 1[0-9].*:fts_sunblind_90@orange:level 2[0-9].*:fts_sunblind_80@orange:level 3[0-9].*:fts_sunblind_70@orange:level 4[0-9].*:fts_sunblind_60@orange:level 5[0-9].*:fts_sunblind_50@orange:level 6[0-9].*:fts_sunblind_40@orange:level 7[0-9].*:fts_sunblind_30@orange:level 8[0-9].*:fts_sunblind_20@orange:level 9[0-9].*:fts_sunblind_10@orange:level [1-9].*:fts_sunblind_0@orange:level out|down|closing:control_arrow_downward@orange:stop in|up|opening:control_arrow_upward@orange:stop OK|ok|Ok:general_ok@green:stop unreachable:light_question err.*:light_exclamation
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint STOP true:stop/datapoint LEVEL 100:down/datapoint LEVEL 100:on/datapoint LEVEL 100:out/datapoint LEVEL 0:up/datapoint LEVEL 0:off/datapoint LEVEL 0:in/
genericDeviceType blind
group Beschattung,HMCCUCHN
icon awning
room alexa,Balkon,Home,Homekit,Homematic
siriName Markise
stateFormat hmstate
statedatapoint LEVEL
stripnumber 1
substexcl control|pct
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:in:stop:out
widgetOverride control:slider,0,5,100 pct:slider,0,5,100 level:slider,0,5,100
-------------------------------------------------------------------------------
Internals:
DEF JEQ0109332:1
FUUID 5c4abea3-f33f-2603-f81b-27d2fca1e31d0cc5
FVERSION 88_HMCCUCHN.pm:v4.3.6-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_LC_BR_Shutter
NR 75
STATE 100
TYPE HMCCUCHN
ccuaddr JEQ0109332:1
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HM-LC_BR_Shutter.1
ccutype HM-LC-Bl1PBU-FM
channels 1
chntype BLIND
firmware 2.11
statevals devstate
READINGS:
2019-05-05 10:00:09 0.AES_KEY on
2019-05-05 10:00:09 0.CONFIG_PENDING false
2019-05-05 10:00:09 0.DEVICE_IN_BOOTLOADER false
2019-05-05 10:00:09 0.DUTYCYCLE false
2019-05-05 10:00:09 0.RSSI_DEVICE 1
2019-05-05 10:00:09 0.RSSI_PEER 58
2019-05-05 10:00:09 0.STICKY_UNREACH false
2019-05-05 10:00:09 0.UPDATE_PENDING false
2019-05-05 10:31:50 1.DIRECTION stop
2019-05-05 10:00:09 1.INHIBIT unlocked
2019-05-05 10:31:50 1.LEVEL 100
2019-05-05 10:31:50 1.WORKING false
2019-05-05 10:31:50 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-05-05 11:06:09 ASC_Time_DriveDown 5.05.2019 - 21:30
2019-05-05 11:06:09 ASC_Time_DriveUp 6.05.2019 - 09:30
2019-05-05 11:06:09 ASC_Time_PrivacyDriveDown 5.05.2019 - 21:00
2019-05-05 10:00:09 Activity alive
2019-05-05 10:00:01 associatedWith ASC
2019-05-05 10:31:50 control 100
2019-05-05 10:31:50 hmstate 100
2019-05-05 10:31:50 pct 100
2019-05-05 10:31:50 state 100
hmccu:
devspec JEQ0109332:1
dp:
0.AES_KEY:
OSVAL on
OVAL 1
SVAL on
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OSVAL 1
OVAL 1
SVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OSVAL 58
OVAL 58
SVAL 58
VAL 58
0.STICKY_UNREACH:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OSVAL alive
OVAL false
SVAL alive
VAL false
0.UPDATE_PENDING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL up
OVAL 1
SVAL stop
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL unlocked
OVAL false
SVAL unlocked
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL 10
OVAL 0.100000
SVAL 100
VAL 1.000000
1.WORKING:
OSVAL true
OVAL 1
SVAL false
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor WeatherStation:luminosity 350:270
ASC_Closed_Pos 10
ASC_ComfortOpen_Pos 50
ASC_Down brightness
ASC_Drive_OffsetStart 5
ASC_Mode_Up home
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1800
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_RainProtection on
ASC_Roommate_Device rr_Julian
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left 70
ASC_Shading_Direction 273
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 10
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 09:30
ASC_Time_Up_Late 10:15
ASC_Time_Up_WE_Holiday 11:00
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec BR_Window
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev d_ccu
alexaName Schlafzimmerrollo
alexaRoom Schlafzimmer
alias_de Rollo
ccureadingname LEVEL:+pct
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:control_arrow_upward stop:time_manual_mode down:control_arrow_downward
controldatapoint LEVEL
devStateIcon 100|on|open:fts_window_2w:level%2055 0|off|closed:fts_shutter_100@green:level%2055 1[0-9].*:fts_shutter_90@orange:level 2[0-9].*:fts_shutter_80@orange:level 3[0-9].*:fts_shutter_70@orange:level 4[0-9].*:fts_shutter_60@orange:level 5[0-9].*:fts_shutter_50@orange:level 6[0-9].*:fts_shutter_40@orange:level 7[0-9].*:fts_shutter_30@orange:level 8[0-9].*:fts_shutter_20@orange:level 9[0-9].*:fts_shutter_10@orange:level [1-9].*:fts_shutter_0@orange:level out|down|closing:control_arrow_downward@orange:stop in|up|opening:control_arrow_upward@orange:stop OK|ok|Ok:general_ok@green:stop unreachable:light_question err.*:light_exclamation
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint STOP true:stop/datapoint LEVEL 0:down/datapoint LEVEL 0:on/datapoint LEVEL 0:out/datapoint LEVEL 100:up/datapoint LEVEL 100:off/datapoint LEVEL 100:in/datapoint LEVEL:level/
genericDeviceType blind
group Beschattung,HMCCUCHN
icon fts_shutter
room alexa,Home,Homekit,Homematic,Schlafzimmer
siriName Schlafzimmer Rollo
stateFormat hmstate
statedatapoint LEVEL
stripnumber 1
substexcl control|pct
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,5,100 pct:slider,0,5,100 level:slider,0,5,100
-------------------------------------------------------------------------------
Internals:
DEF JEQ0107291:1
FUUID 5c4abea3-f33f-2603-ed6b-cdcae5a46e266b34
FVERSION 88_HMCCUCHN.pm:v4.3.6-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_LC_LR_ShutterWest
NR 74
STATE 100
TYPE HMCCUCHN
ccuaddr JEQ0107291:1
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HM-LC_LR_ShutterWest.1
ccutype HM-LC-Bl1PBU-FM
channels 1
chntype BLIND
firmware 2.11
statevals devstate
READINGS:
2019-05-05 10:00:09 0.AES_KEY on
2019-05-05 10:00:09 0.CONFIG_PENDING false
2019-05-05 10:00:09 0.DEVICE_IN_BOOTLOADER false
2019-05-05 10:00:09 0.DUTYCYCLE false
2019-05-05 10:00:09 0.RSSI_DEVICE 1
2019-05-05 10:00:09 0.RSSI_PEER 40
2019-05-05 10:00:09 0.STICKY_UNREACH false
2019-05-05 10:00:09 0.UPDATE_PENDING false
2019-05-05 10:31:39 1.DIRECTION stop
2019-05-05 10:00:09 1.INHIBIT unlocked
2019-05-05 10:31:39 1.LEVEL 100
2019-05-05 10:31:39 1.WORKING false
2019-05-05 10:31:39 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-05-05 11:06:09 ASC_Time_DriveDown 5.05.2019 - 21:30
2019-05-05 11:06:09 ASC_Time_DriveUp 6.05.2019 - 08:00
2019-05-05 10:00:09 Activity alive
2019-05-05 10:00:01 associatedWith ASC
2019-05-05 10:31:39 control 100
2019-05-05 10:31:39 hmstate 100
2019-05-05 10:31:39 pct 100
2019-05-05 10:31:39 state 100
hmccu:
devspec JEQ0107291:1
dp:
0.AES_KEY:
OSVAL on
OVAL 1
SVAL on
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OSVAL 1
OVAL 1
SVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OSVAL 40
OVAL 40
SVAL 40
VAL 40
0.STICKY_UNREACH:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OSVAL alive
OVAL false
SVAL alive
VAL false
0.UPDATE_PENDING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL up
OVAL 1
SVAL stop
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL unlocked
OVAL false
SVAL unlocked
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL 40
OVAL 0.400000
SVAL 100
VAL 1.000000
1.WORKING:
OSVAL true
OVAL 1
SVAL false
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor WeatherStation:luminosity 350:270
ASC_Closed_Pos 40
ASC_Down brightness
ASC_Drive_OffsetStart 3
ASC_Mode_Up home
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Roommate_Device rr_Julian,rg_Guest
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left 70
ASC_Shading_Direction 273
ASC_Shading_Min_Elevation 20
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature -20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 40
ASC_Time_Down_Early 18:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 10:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 11:00
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec HM_TF_LR_WindowWest
DbLogExclude .*
IODev d_ccu
alexaName Westrollo
alexaRoom Wohnzimmer
alias_de Westrollo
ccureadingname LEVEL:+pct
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:control_arrow_upward stop:time_manual_mode down:control_arrow_downward
controldatapoint LEVEL
devStateIcon 100|on|open:fts_window_2w:level%2055 0|off|closed:fts_shutter_100@green:level%2055 1[0-9].*:fts_shutter_90@orange:level 2[0-9].*:fts_shutter_80@orange:level 3[0-9].*:fts_shutter_70@orange:level 4[0-9].*:fts_shutter_60@orange:level 5[0-9].*:fts_shutter_50@orange:level 6[0-9].*:fts_shutter_40@orange:level 7[0-9].*:fts_shutter_30@orange:level 8[0-9].*:fts_shutter_20@orange:level 9[0-9].*:fts_shutter_10@orange:level [1-9].*:fts_shutter_0@orange:level out|down|closing:control_arrow_downward@orange:stop in|up|opening:control_arrow_upward@orange:stop OK|ok|Ok:general_ok@green:stop unreachable:light_question err.*:light_exclamation
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint STOP true:stop/datapoint LEVEL 0:down/datapoint LEVEL 0:on/datapoint LEVEL 0:out/datapoint LEVEL 100:up/datapoint LEVEL 100:off/datapoint LEVEL 100:in/datapoint LEVEL:level/
genericDeviceType blind
group Beschattung,HMCCUCHN
icon fts_shutter
room alexa,Home,Homekit,Homematic
siriName Wohnzimmer Westrollo
stateFormat hmstate
statedatapoint LEVEL
stripnumber 1
substexcl control|pct
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,5,100 pct:slider,0,5,100 level:slider,0,5,100
-------------------------------------------------------------------------------
Internals:
CHANGED
DEF 001118A99512BB
FUUID 5c4abea3-f33f-2603-3210-73b6959a8be19a1f
FVERSION 88_HMCCUDEV.pm:v4.3.8-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth
NR 143
STATE open
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 001118A99512BB
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname HmIP-BROLL_LR_ShutterSouth
ccutype HmIP-BROLL
channels 8
firmware 1.6.2
statevals devstate
READINGS:
2019-05-05 11:10:58 0.ACTUAL_TEMPERATURE 25.0
2019-05-05 11:10:58 0.ERROR_CODE 0
2019-05-05 11:10:58 0.ERROR_OVERHEAT no
2019-05-05 11:10:59 3.ACTIVITY_STATE stop
2019-05-05 11:10:59 3.LEVEL open
2019-05-05 10:00:09 3.SELF_CALIBRATION_RESULT failed
2019-05-05 11:10:59 4.ACTIVITY_STATE stop
2019-05-05 11:10:59 4.LEVEL open
2019-05-05 11:10:59 5.ACTIVITY_STATE stop
2019-05-05 11:10:59 5.LEVEL closed
2019-05-05 11:11:00 6.ACTIVITY_STATE stop
2019-05-05 11:11:00 6.LEVEL closed
2019-05-05 10:31:45 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-05-05 11:06:09 ASC_Time_DriveDown 5.05.2019 - 21:30
2019-05-05 11:06:09 ASC_Time_DriveUp 6.05.2019 - 08:00
2019-04-30 19:11:13 Activity alive
2019-05-05 10:00:01 associatedWith ASC
2019-05-05 11:10:59 control 100
2019-05-05 11:11:00 hmstate open
2019-05-05 11:10:59 pct 100
2019-05-05 11:10:59 state open
hmccu:
devspec 001118A99512BB
dp:
0.ACTUAL_TEMPERATURE:
OSVAL 25.0
OVAL 25.0
SVAL 25.0
VAL 25.0
0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
0.CONFIG_PENDING:
OVAL 0
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
OVAL 0
VAL 0
0.ERROR_CODE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.ERROR_OVERHEAT:
OSVAL no
OVAL 0
SVAL no
VAL 0
0.INSTALL_TEST:
OVAL true
VAL true
0.OPERATING_VOLTAGE:
OVAL 0.000000
VAL 0.000000
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
OVAL -62
VAL -62
0.RSSI_PEER:
OVAL 192
VAL -63
0.UNREACH:
OVAL 0
VAL 0
0.UPDATE_PENDING:
OVAL false
VAL false
3.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
3.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.0
SVAL open
VAL 1.0
3.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
3.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
3.SECTION:
OVAL 15
VAL 15
3.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
3.SELF_CALIBRATION_RESULT:
OSVAL failed
OVAL false
SVAL failed
VAL false
4.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
4.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.0
SVAL open
VAL 1.0
4.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
4.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
4.SECTION:
OVAL 4
VAL 4
4.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
5.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
5.LEVEL:
OSVAL closed
OVAL 0.0
SVAL closed
VAL 0.0
5.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
5.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
5.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
5.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
6.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
6.LEVEL:
OSVAL closed
OVAL 0.0
SVAL closed
VAL 0.0
6.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
6.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
6.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
6.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
OVAL 0
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor WeatherStation:luminosity 350:270
ASC_Closed_Pos 25
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down brightness
ASC_Drive_OffsetStart 3
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Up home
ASC_Pos_Reading pct
ASC_RainProtection on
ASC_Roommate_Device rr_Julian,rg_Guest
ASC_Shading_Angle_Left 50
ASC_Shading_Angle_Right 70
ASC_Shading_Direction 183
ASC_Shading_Mode absent
ASC_Shading_Pos 10
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 10:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 11:00
ASC_Ventilate_Pos 55
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec LR_BalconyDoor
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev d_ccu
alexaName Südrollo
alexaRoom Wohnzimmer
alias_de Südrollo
ccureadingfilter ^(ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|LEVEL|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)$
ccureadingname 3.LEVEL$:+pct
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:control_arrow_upward stop:time_manual_mode down:control_arrow_downward
controldatapoint 4.LEVEL
devStateIcon 100|on|open:fts_window_2w:level%2055 0|off|closed:fts_shutter_100@green:level%2055 1[0-9].*:fts_shutter_90@orange:level 2[0-9].*:fts_shutter_80@orange:level 3[0-9].*:fts_shutter_70@orange:level 4[0-9].*:fts_shutter_60@orange:level 5[0-9].*:fts_shutter_50@orange:level 6[0-9].*:fts_shutter_40@orange:level 7[0-9].*:fts_shutter_30@orange:level 8[0-9].*:fts_shutter_20@orange:level 9[0-9].*:fts_shutter_10@orange:level [1-9].*:fts_shutter_0@orange:level out|down|closing:control_arrow_downward@orange:stop in|up|opening:control_arrow_upward@orange:stop OK|ok|Ok:general_ok@green:stop unreachable:light_question err.*:light_exclamation
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
genericDeviceType blind
group Beschattung,HMCCUDEV
hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
homebridgeMapping clear CurrentPosition=pct TargetPosition=CurrentPosition,cmd=pct
icon fts_shutter
room alexa,Home,Homekit,Homematic,Wohnzimmer
siriName Wohnzimmer Südrollo
stateFormat hmstate
statedatapoint 4.LEVEL
stripnumber 1
substexcl control|pct
substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,5,100 pct:slider,0,5,100 level:slider,0,5,100
Zitat von: Loredo am 05 Mai 2019, 11:34:42
Bei mir wurde heute morgen auch nicht gefahren. Ich denke ich konnte das ein wenig debuggen (auch im Nachhinein).
So wie es aussieht ignoriert ASC alle ROOMMATE oder RESIDENTS Events, solange IsDay noch 0 ist. und IsDay ist bei mir solange 0, bis die morgendliche Astro Eventtime in ASC_Time_Up_WE_Holiday überschritten wurde. Danach triggern auch all die Beschattungsfunktionen etc, aber vorher ist einfach alles tot. :-( Brightness wurde offenbar gar nicht beachtet vorher.
Es tut also genau das was es soll. Denn genau so ist die Logik. Solange die gewünschten Zeiten nicht erreicht sind ist Nacht. Bei Brightness kommt noch hinzu daß der Sollwert für früh öffnen erreicht werden muss. Wenn Nacht ist bleiben die Rolllos unten. Egal ob Roommate oder Residents home oder asleep sind.
Zitat von: Loredo am 05 Mai 2019, 11:34:42
Was ich eigentlich möchte ist, dass zwischen ASC_Time_Up_Early und ASC_Time_Up_Late (am Wochenende ASC_Time_Up_WE_Holiday) jedes awoken/home Event dazu führt, dass die Rollos hochgehen. Die Beschattungsfunktionen sollen eigentlich komplett unabhängig funktionieren.
Das war so nicht gewünscht von anderen. Also was Holiday an geht.
Holiday sollte die frühste Zeit zum Prüfen sein. So wie early in der Woche. Finde ich auch logischer.
Die Beschattungsfunktion muss nur funktionieren wenn Tag ist. Denn Nachts sind die Rolllos eh unten und sowieso keine Sonne.
Für mich ist das alles logisch.
Zitat von: Loredo am 05 Mai 2019, 11:34:42
Internals:
FUUID 5cc88a5f-f33f-2603-698a-c4fb480d67c74d66
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.6-s19326/2019-05-04 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV ASC,Astro,BR_Window,HM_LC_BALC_SunBlind,HM_LC_BR_Shutter,HM_LC_LR_ShutterWest,HM_TF_LR_WindowWest,HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth,LR_BalconyDoor,Residents,Twilight,WeatherStation,global,rg_Guest,rr_Julian
NR 165
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.6
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-02 17:12:16 HM_LC_BALC_SunBlind_PosValue 0
2019-05-05 08:00:02 HM_LC_BALC_SunBlind_lastPosValue 0
2019-05-05 11:06:09 HM_LC_BALC_SunBlind_nextAstroTimeEvent 5.05.2019 - 19:00
2019-05-05 10:31:50 HM_LC_BR_Shutter_PosValue 100
2019-05-05 11:00:02 HM_LC_BR_Shutter_lastPosValue 10
2019-05-05 11:00:02 HM_LC_BR_Shutter_nextAstroTimeEvent 5.05.2019 - 21:30
2019-05-05 10:31:39 HM_LC_LR_ShutterWest_PosValue 100
2019-05-05 11:00:02 HM_LC_LR_ShutterWest_lastPosValue 40
2019-05-05 11:00:02 HM_LC_LR_ShutterWest_nextAstroTimeEvent 5.05.2019 - 21:30
2019-05-05 10:31:45 HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth_PosValue 100
2019-05-02 19:38:00 HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth_lastDelayPosValue 60
2019-05-05 11:00:02 HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth_lastPosValue 25
2019-05-05 11:00:02 HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth_nextAstroTimeEvent 5.05.2019 - 21:30
2019-05-01 13:00:15 hardLockOut off
2019-05-05 10:00:01 room_alexa_Balkon_Home_Homekit_Homematic HM_LC_BALC_SunBlind
2019-05-05 10:00:01 room_alexa_Home_Homekit_Homematic HM_LC_LR_ShutterWest
2019-05-05 10:00:01 room_alexa_Home_Homekit_Homematic_Schlafzimmer HM_LC_BR_Shutter
2019-05-05 10:00:01 room_alexa_Home_Homekit_Homematic_Wohnzimmer HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth
2019-05-03 10:42:11 selfDefense off
2019-05-05 11:06:09 state created new drive timer
2019-05-05 11:06:09 sunriseTimeWeHoliday off
2019-05-05 10:00:01 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
HM_LC_BALC_SunBlind
HM_LC_BR_Shutter
HM_LC_LR_ShutterWest
HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth
monitoredDevs:
Astro:
ASC ASC_twilightDevice
BR_Window:
HM_LC_BR_Shutter ASC_WindowRec
HM_LC_BALC_SunBlind:
HM_LC_BR_Shutter:
HM_LC_LR_ShutterWest:
HM_TF_LR_WindowWest:
HM_LC_LR_ShutterWest ASC_WindowRec
HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth:
LR_BalconyDoor:
HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth ASC_WindowRec
Residents:
ASC ASC_residentsDev
Twilight:
ASC ASC_twilightDevice
WeatherStation:
ASC ASC_windSensor
HM_LC_BALC_SunBlind ASC_BrightnessSensor
HM_LC_BR_Shutter ASC_BrightnessSensor
HM_LC_LR_ShutterWest ASC_BrightnessSensor
HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth ASC_BrightnessSensor
rg_Guest:
HM_LC_LR_ShutterWest ASC_Roommate_Device
HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth ASC_Roommate_Device
rr_Julian:
HM_LC_BR_Shutter ASC_Roommate_Device
HM_LC_LR_ShutterWest ASC_Roommate_Device
HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeEveningHorizon 4
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoAstroModeMorningHorizon 4
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_autoShuttersControlShading on
ASC_brightnessDriveUpDown 350:270
ASC_freezeTemp 1
ASC_rainSensor WeatherStation:rain 0.1:0.0
ASC_residentsDev Residents
ASC_tempSensor WeatherStation
ASC_twilightDevice Astro
ASC_windSensor WeatherStation:wind_gust_max10m
DbLogExclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Logic->Shutters
-------------------------------------------------------------------------------
Internals:
DEF HEQ0402430:1
FUUID 5c4abea3-f33f-2603-0903-bff354381960a60f
FVERSION 88_HMCCUCHN.pm:v4.3.6-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_LC_BALC_SunBlind
NR 73
STATE 0
TYPE HMCCUCHN
ccuaddr HEQ0402430:1
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HM-LC_BALC_Sunblind.1
ccutype HM-LC-Bl1-SM
channels 1
chntype BLIND
firmware 1.5
statevals devstate
READINGS:
2019-05-05 10:00:10 0.AES_KEY on
2019-05-05 10:00:10 0.CONFIG_PENDING false
2019-05-05 10:00:10 0.DUTYCYCLE false
2019-05-05 10:00:10 0.RSSI_DEVICE 1
2019-05-05 10:00:10 0.RSSI_PEER 1
2019-05-05 10:00:10 0.STICKY_UNREACH false
2019-05-05 10:00:10 1.DIRECTION stop
2019-05-05 10:00:10 1.INHIBIT unlocked
2019-05-05 10:00:10 1.LEVEL 0
2019-05-05 10:00:10 1.WORKING false
2019-05-02 14:34:32 ASC_ShuttersLastDrive shading in
2019-05-05 11:06:09 ASC_Time_DriveDown 5.05.2019 - 21:07
2019-05-05 11:06:09 ASC_Time_DriveUp 5.05.2019 - 19:00
2019-05-05 10:00:10 Activity alive
2019-05-05 10:00:01 associatedWith ASC
2019-05-05 10:00:10 control 0
2019-05-05 10:00:10 hmstate 0
2019-05-05 10:00:10 pct 0
2019-05-05 10:00:10 state 0
hmccu:
devspec HEQ0402430:1
dp:
0.AES_KEY:
OSVAL on
OVAL 1
SVAL on
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OSVAL 1
OVAL 1
SVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OSVAL 1
OVAL 1
SVAL 1
VAL 1
0.STICKY_UNREACH:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OSVAL alive
OVAL false
SVAL alive
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL stop
OVAL 0
SVAL stop
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL unlocked
OVAL false
SVAL unlocked
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL 0
OVAL 0.000000
SVAL 0
VAL 0.000000
1.WORKING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze hard
ASC_Antifreeze_Pos 0
ASC_BrightnessSensor WeatherStation:luminosity 350:270
ASC_Closed_Pos 100
ASC_Mode_Down off
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_RainProtection on
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left 50
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 183
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 13.5
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 65
ASC_Time_Up_Early 19:00
ASC_Time_Up_Late 21:00
ASC_Up astro
ASC_WiggleValue 0
ASC_WindParameters 25:12 0
ASC_WindProtection on
DbLogExclude .*
IODev d_ccu
alexaName Markise
alexaRoom Balkon
alias_de Markise
ccureadingname LEVEL:+pct
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon in:control_arrow_left stop:time_manual_mode out:control_arrow_right
controldatapoint LEVEL
devStateIcon 100|on|open:fts_sunblind_100@orange:level%2055 0|off|closed:fts_window_2w:level%2055 1[0-9].*:fts_sunblind_90@orange:level 2[0-9].*:fts_sunblind_80@orange:level 3[0-9].*:fts_sunblind_70@orange:level 4[0-9].*:fts_sunblind_60@orange:level 5[0-9].*:fts_sunblind_50@orange:level 6[0-9].*:fts_sunblind_40@orange:level 7[0-9].*:fts_sunblind_30@orange:level 8[0-9].*:fts_sunblind_20@orange:level 9[0-9].*:fts_sunblind_10@orange:level [1-9].*:fts_sunblind_0@orange:level out|down|closing:control_arrow_downward@orange:stop in|up|opening:control_arrow_upward@orange:stop OK|ok|Ok:general_ok@green:stop unreachable:light_question err.*:light_exclamation
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint STOP true:stop/datapoint LEVEL 100:down/datapoint LEVEL 100:on/datapoint LEVEL 100:out/datapoint LEVEL 0:up/datapoint LEVEL 0:off/datapoint LEVEL 0:in/
genericDeviceType blind
group Beschattung,HMCCUCHN
icon awning
room alexa,Balkon,Home,Homekit,Homematic
siriName Markise
stateFormat hmstate
statedatapoint LEVEL
stripnumber 1
substexcl control|pct
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:in:stop:out
widgetOverride control:slider,0,5,100 pct:slider,0,5,100 level:slider,0,5,100
-------------------------------------------------------------------------------
Internals:
DEF JEQ0109332:1
FUUID 5c4abea3-f33f-2603-f81b-27d2fca1e31d0cc5
FVERSION 88_HMCCUCHN.pm:v4.3.6-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_LC_BR_Shutter
NR 75
STATE 100
TYPE HMCCUCHN
ccuaddr JEQ0109332:1
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HM-LC_BR_Shutter.1
ccutype HM-LC-Bl1PBU-FM
channels 1
chntype BLIND
firmware 2.11
statevals devstate
READINGS:
2019-05-05 10:00:09 0.AES_KEY on
2019-05-05 10:00:09 0.CONFIG_PENDING false
2019-05-05 10:00:09 0.DEVICE_IN_BOOTLOADER false
2019-05-05 10:00:09 0.DUTYCYCLE false
2019-05-05 10:00:09 0.RSSI_DEVICE 1
2019-05-05 10:00:09 0.RSSI_PEER 58
2019-05-05 10:00:09 0.STICKY_UNREACH false
2019-05-05 10:00:09 0.UPDATE_PENDING false
2019-05-05 10:31:50 1.DIRECTION stop
2019-05-05 10:00:09 1.INHIBIT unlocked
2019-05-05 10:31:50 1.LEVEL 100
2019-05-05 10:31:50 1.WORKING false
2019-05-05 10:31:50 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-05-05 11:06:09 ASC_Time_DriveDown 5.05.2019 - 21:30
2019-05-05 11:06:09 ASC_Time_DriveUp 6.05.2019 - 09:30
2019-05-05 11:06:09 ASC_Time_PrivacyDriveDown 5.05.2019 - 21:00
2019-05-05 10:00:09 Activity alive
2019-05-05 10:00:01 associatedWith ASC
2019-05-05 10:31:50 control 100
2019-05-05 10:31:50 hmstate 100
2019-05-05 10:31:50 pct 100
2019-05-05 10:31:50 state 100
hmccu:
devspec JEQ0109332:1
dp:
0.AES_KEY:
OSVAL on
OVAL 1
SVAL on
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OSVAL 1
OVAL 1
SVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OSVAL 58
OVAL 58
SVAL 58
VAL 58
0.STICKY_UNREACH:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OSVAL alive
OVAL false
SVAL alive
VAL false
0.UPDATE_PENDING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL up
OVAL 1
SVAL stop
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL unlocked
OVAL false
SVAL unlocked
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL 10
OVAL 0.100000
SVAL 100
VAL 1.000000
1.WORKING:
OSVAL true
OVAL 1
SVAL false
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor WeatherStation:luminosity 350:270
ASC_Closed_Pos 10
ASC_ComfortOpen_Pos 50
ASC_Down brightness
ASC_Drive_OffsetStart 5
ASC_Mode_Up home
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1800
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_RainProtection on
ASC_Roommate_Device rr_Julian
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left 70
ASC_Shading_Direction 273
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 10
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 09:30
ASC_Time_Up_Late 10:15
ASC_Time_Up_WE_Holiday 11:00
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec BR_Window
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev d_ccu
alexaName Schlafzimmerrollo
alexaRoom Schlafzimmer
alias_de Rollo
ccureadingname LEVEL:+pct
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:control_arrow_upward stop:time_manual_mode down:control_arrow_downward
controldatapoint LEVEL
devStateIcon 100|on|open:fts_window_2w:level%2055 0|off|closed:fts_shutter_100@green:level%2055 1[0-9].*:fts_shutter_90@orange:level 2[0-9].*:fts_shutter_80@orange:level 3[0-9].*:fts_shutter_70@orange:level 4[0-9].*:fts_shutter_60@orange:level 5[0-9].*:fts_shutter_50@orange:level 6[0-9].*:fts_shutter_40@orange:level 7[0-9].*:fts_shutter_30@orange:level 8[0-9].*:fts_shutter_20@orange:level 9[0-9].*:fts_shutter_10@orange:level [1-9].*:fts_shutter_0@orange:level out|down|closing:control_arrow_downward@orange:stop in|up|opening:control_arrow_upward@orange:stop OK|ok|Ok:general_ok@green:stop unreachable:light_question err.*:light_exclamation
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint STOP true:stop/datapoint LEVEL 0:down/datapoint LEVEL 0:on/datapoint LEVEL 0:out/datapoint LEVEL 100:up/datapoint LEVEL 100:off/datapoint LEVEL 100:in/datapoint LEVEL:level/
genericDeviceType blind
group Beschattung,HMCCUCHN
icon fts_shutter
room alexa,Home,Homekit,Homematic,Schlafzimmer
siriName Schlafzimmer Rollo
stateFormat hmstate
statedatapoint LEVEL
stripnumber 1
substexcl control|pct
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,5,100 pct:slider,0,5,100 level:slider,0,5,100
-------------------------------------------------------------------------------
Internals:
DEF JEQ0107291:1
FUUID 5c4abea3-f33f-2603-ed6b-cdcae5a46e266b34
FVERSION 88_HMCCUCHN.pm:v4.3.6-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_LC_LR_ShutterWest
NR 74
STATE 100
TYPE HMCCUCHN
ccuaddr JEQ0107291:1
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HM-LC_LR_ShutterWest.1
ccutype HM-LC-Bl1PBU-FM
channels 1
chntype BLIND
firmware 2.11
statevals devstate
READINGS:
2019-05-05 10:00:09 0.AES_KEY on
2019-05-05 10:00:09 0.CONFIG_PENDING false
2019-05-05 10:00:09 0.DEVICE_IN_BOOTLOADER false
2019-05-05 10:00:09 0.DUTYCYCLE false
2019-05-05 10:00:09 0.RSSI_DEVICE 1
2019-05-05 10:00:09 0.RSSI_PEER 40
2019-05-05 10:00:09 0.STICKY_UNREACH false
2019-05-05 10:00:09 0.UPDATE_PENDING false
2019-05-05 10:31:39 1.DIRECTION stop
2019-05-05 10:00:09 1.INHIBIT unlocked
2019-05-05 10:31:39 1.LEVEL 100
2019-05-05 10:31:39 1.WORKING false
2019-05-05 10:31:39 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-05-05 11:06:09 ASC_Time_DriveDown 5.05.2019 - 21:30
2019-05-05 11:06:09 ASC_Time_DriveUp 6.05.2019 - 08:00
2019-05-05 10:00:09 Activity alive
2019-05-05 10:00:01 associatedWith ASC
2019-05-05 10:31:39 control 100
2019-05-05 10:31:39 hmstate 100
2019-05-05 10:31:39 pct 100
2019-05-05 10:31:39 state 100
hmccu:
devspec JEQ0107291:1
dp:
0.AES_KEY:
OSVAL on
OVAL 1
SVAL on
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OSVAL 1
OVAL 1
SVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OSVAL 40
OVAL 40
SVAL 40
VAL 40
0.STICKY_UNREACH:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OSVAL alive
OVAL false
SVAL alive
VAL false
0.UPDATE_PENDING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL up
OVAL 1
SVAL stop
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL unlocked
OVAL false
SVAL unlocked
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL 40
OVAL 0.400000
SVAL 100
VAL 1.000000
1.WORKING:
OSVAL true
OVAL 1
SVAL false
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor WeatherStation:luminosity 350:270
ASC_Closed_Pos 40
ASC_Down brightness
ASC_Drive_OffsetStart 3
ASC_Mode_Up home
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Roommate_Device rr_Julian,rg_Guest
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left 70
ASC_Shading_Direction 273
ASC_Shading_Min_Elevation 20
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature -20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 40
ASC_Time_Down_Early 18:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 10:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 11:00
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec HM_TF_LR_WindowWest
DbLogExclude .*
IODev d_ccu
alexaName Westrollo
alexaRoom Wohnzimmer
alias_de Westrollo
ccureadingname LEVEL:+pct
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:control_arrow_upward stop:time_manual_mode down:control_arrow_downward
controldatapoint LEVEL
devStateIcon 100|on|open:fts_window_2w:level%2055 0|off|closed:fts_shutter_100@green:level%2055 1[0-9].*:fts_shutter_90@orange:level 2[0-9].*:fts_shutter_80@orange:level 3[0-9].*:fts_shutter_70@orange:level 4[0-9].*:fts_shutter_60@orange:level 5[0-9].*:fts_shutter_50@orange:level 6[0-9].*:fts_shutter_40@orange:level 7[0-9].*:fts_shutter_30@orange:level 8[0-9].*:fts_shutter_20@orange:level 9[0-9].*:fts_shutter_10@orange:level [1-9].*:fts_shutter_0@orange:level out|down|closing:control_arrow_downward@orange:stop in|up|opening:control_arrow_upward@orange:stop OK|ok|Ok:general_ok@green:stop unreachable:light_question err.*:light_exclamation
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint STOP true:stop/datapoint LEVEL 0:down/datapoint LEVEL 0:on/datapoint LEVEL 0:out/datapoint LEVEL 100:up/datapoint LEVEL 100:off/datapoint LEVEL 100:in/datapoint LEVEL:level/
genericDeviceType blind
group Beschattung,HMCCUCHN
icon fts_shutter
room alexa,Home,Homekit,Homematic
siriName Wohnzimmer Westrollo
stateFormat hmstate
statedatapoint LEVEL
stripnumber 1
substexcl control|pct
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,5,100 pct:slider,0,5,100 level:slider,0,5,100
-------------------------------------------------------------------------------
Internals:
CHANGED
DEF 001118A99512BB
FUUID 5c4abea3-f33f-2603-3210-73b6959a8be19a1f
FVERSION 88_HMCCUDEV.pm:v4.3.8-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth
NR 143
STATE open
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 001118A99512BB
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname HmIP-BROLL_LR_ShutterSouth
ccutype HmIP-BROLL
channels 8
firmware 1.6.2
statevals devstate
READINGS:
2019-05-05 11:10:58 0.ACTUAL_TEMPERATURE 25.0
2019-05-05 11:10:58 0.ERROR_CODE 0
2019-05-05 11:10:58 0.ERROR_OVERHEAT no
2019-05-05 11:10:59 3.ACTIVITY_STATE stop
2019-05-05 11:10:59 3.LEVEL open
2019-05-05 10:00:09 3.SELF_CALIBRATION_RESULT failed
2019-05-05 11:10:59 4.ACTIVITY_STATE stop
2019-05-05 11:10:59 4.LEVEL open
2019-05-05 11:10:59 5.ACTIVITY_STATE stop
2019-05-05 11:10:59 5.LEVEL closed
2019-05-05 11:11:00 6.ACTIVITY_STATE stop
2019-05-05 11:11:00 6.LEVEL closed
2019-05-05 10:31:45 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-05-05 11:06:09 ASC_Time_DriveDown 5.05.2019 - 21:30
2019-05-05 11:06:09 ASC_Time_DriveUp 6.05.2019 - 08:00
2019-04-30 19:11:13 Activity alive
2019-05-05 10:00:01 associatedWith ASC
2019-05-05 11:10:59 control 100
2019-05-05 11:11:00 hmstate open
2019-05-05 11:10:59 pct 100
2019-05-05 11:10:59 state open
hmccu:
devspec 001118A99512BB
dp:
0.ACTUAL_TEMPERATURE:
OSVAL 25.0
OVAL 25.0
SVAL 25.0
VAL 25.0
0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
0.CONFIG_PENDING:
OVAL 0
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
OVAL 0
VAL 0
0.ERROR_CODE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.ERROR_OVERHEAT:
OSVAL no
OVAL 0
SVAL no
VAL 0
0.INSTALL_TEST:
OVAL true
VAL true
0.OPERATING_VOLTAGE:
OVAL 0.000000
VAL 0.000000
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
OVAL -62
VAL -62
0.RSSI_PEER:
OVAL 192
VAL -63
0.UNREACH:
OVAL 0
VAL 0
0.UPDATE_PENDING:
OVAL false
VAL false
3.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
3.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.0
SVAL open
VAL 1.0
3.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
3.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
3.SECTION:
OVAL 15
VAL 15
3.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
3.SELF_CALIBRATION_RESULT:
OSVAL failed
OVAL false
SVAL failed
VAL false
4.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
4.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.0
SVAL open
VAL 1.0
4.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
4.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
4.SECTION:
OVAL 4
VAL 4
4.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
5.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
5.LEVEL:
OSVAL closed
OVAL 0.0
SVAL closed
VAL 0.0
5.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
5.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
5.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
5.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
6.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
6.LEVEL:
OSVAL closed
OVAL 0.0
SVAL closed
VAL 0.0
6.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
6.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
6.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
6.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
OVAL 0
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor WeatherStation:luminosity 350:270
ASC_Closed_Pos 25
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down brightness
ASC_Drive_OffsetStart 3
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Up home
ASC_Pos_Reading pct
ASC_RainProtection on
ASC_Roommate_Device rr_Julian,rg_Guest
ASC_Shading_Angle_Left 50
ASC_Shading_Angle_Right 70
ASC_Shading_Direction 183
ASC_Shading_Mode absent
ASC_Shading_Pos 10
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 10:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 11:00
ASC_Ventilate_Pos 55
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec LR_BalconyDoor
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev d_ccu
alexaName Südrollo
alexaRoom Wohnzimmer
alias_de Südrollo
ccureadingfilter ^(ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|LEVEL|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)$
ccureadingname 3.LEVEL$:+pct
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:control_arrow_upward stop:time_manual_mode down:control_arrow_downward
controldatapoint 4.LEVEL
devStateIcon 100|on|open:fts_window_2w:level%2055 0|off|closed:fts_shutter_100@green:level%2055 1[0-9].*:fts_shutter_90@orange:level 2[0-9].*:fts_shutter_80@orange:level 3[0-9].*:fts_shutter_70@orange:level 4[0-9].*:fts_shutter_60@orange:level 5[0-9].*:fts_shutter_50@orange:level 6[0-9].*:fts_shutter_40@orange:level 7[0-9].*:fts_shutter_30@orange:level 8[0-9].*:fts_shutter_20@orange:level 9[0-9].*:fts_shutter_10@orange:level [1-9].*:fts_shutter_0@orange:level out|down|closing:control_arrow_downward@orange:stop in|up|opening:control_arrow_upward@orange:stop OK|ok|Ok:general_ok@green:stop unreachable:light_question err.*:light_exclamation
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
genericDeviceType blind
group Beschattung,HMCCUDEV
hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
homebridgeMapping clear CurrentPosition=pct TargetPosition=CurrentPosition,cmd=pct
icon fts_shutter
room alexa,Home,Homekit,Homematic,Wohnzimmer
siriName Wohnzimmer Südrollo
stateFormat hmstate
statedatapoint 4.LEVEL
stripnumber 1
substexcl control|pct
substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,5,100 pct:slider,0,5,100 level:slider,0,5,100
ASC_autoAstroModeEveningHorizon
Kannst du entfernen, du verwendest ASC_autoAstroModeEvening mit Wert HORIZON doch gar nicht.
Wenn du frühs mit Brightness arbeitest und Holiday aktiv ist muss die Zeit für Holiday vor der Zeit von UpLate stehen. Sonst funktioniert es nicht.
Entweder Du entfernst im ASC brightnesUpDown da Du ja diese Werte auch in den Rolllos drin hast oder du löscht die Werte aus den Rolllos. Aber nur die Werte. Also 350:270. Sonst wäre es doppelt. Stört nicht ist aber unsinnig.
AntiFreez Pos kann weg da du ja hart eingestellt hast. Da bewegt sich eh nichts.
Zitat von: CoolTux am 05 Mai 2019, 12:00:47
Es tut also genau das was es soll. Denn genau so ist die Logik.
Wie kann ich dann erreichen, dass ich für das Rollo im Schlafzimmer auch nach dem aufstehen noch einen Privacy Modus habe für eine gewisse Zeit und die anderen Rollos nach dem aufstehen hochgehen? Ich finde es unlogisch, dass man nur abends seine Privatsphäre braucht ;-)
Kannst du nicht mal einen Tagesablauf beschreiben, so wie du ihn dir typischerweise beim programmieren vorgestellt hast? Das würde mir helfen deine Denkweise etwas besser zu verstehen.
Zitat von: CoolTux am 05 Mai 2019, 12:00:47
Das war so nicht gewünscht von anderen. Also was Holiday an geht.
Holiday sollte die frühste Zeit zum Prüfen sein. So wie early in der Woche. Finde ich auch logischer.
Also ist ASC_Time_Up_WE_Holiday eigentlich ein Ersatz für ASC_Time_Up_Early am Wochenende? Das leuchtet mir irgendwie so gar nicht ein. Was mache ich denn, wenn ich nun doch zu den Wochenzeiten aufwache und entsprechend doch früher aufstehe? Ich muss doch nur den Fall abdecken, dass ich später aufstehe und somit die Zeit, an der der Rollladen spätestens hochgefahren wird, nach hinten schieben. Ich denke nochmal drüber nach, aber so direkt erleuchtet bin ich (noch) nicht :o
Zitat von: CoolTux am 05 Mai 2019, 12:00:47Die Beschattungsfunktion muss nur funktionieren wenn Tag ist. Denn Nachts sind die Rolllos eh unten und sowieso keine Sonne.
Wenn ich (zusätzlich) mit einer Markise beschatte, dann ist diese aber nachts eingefahren und soll ausgefahren werden, egal ob ich noch schlafe oder nicht. Da hat es eine höhere Priorität die Wohnung vor noch mehr Wärme zu schützen und es hilft nicht zu warten, bis ich aufgestanden bin _und_ die Astro Zeiten überschritten sind.
"Nachts sind die Rollos eh unten" stimmt so auch nicht, im Gegenteil: Wenn es richtig warm ist, dann ist das Fenster weit offen und steht auf ComfortPosition, damit die Luft richtig gut durchwehen kann. Die Beschattungsposition ist aber viel weiter unten und muss auch unbedingt dann angefahren werden, wenn beschattet werden soll - egal ob da noch wer schläft oder nicht.
Ich muss sagen, dass ich derzeit auch etwas LOST bin, was aufgrund welcher Einstellung wie funktioniert.
Vorhin wurde mein Rollo im Bad (manuell geschlossen) beim automatischen Kippen des Fensters ein Stück hochgefahren und nach wieder schließen ganz geöffnet.
Ich vermute, dass das durch das Comfort auf on im Modul passiert ist. Im Rollo selbst habe ich aber nichts dergleichen definiert und ich dachte, dass geht nur zusammen mit der ComfortOpen_Pos? Das wäre mir auch logischer, da ich das Verhalten eigentlich nicht an jedem Fenster will.
Woher zieht er sich die Fahrposition? Die Doku schweigt sich dazu aus.
Zitat von: Loredo am 05 Mai 2019, 12:14:39
Wie kann ich dann erreichen, dass ich für das Rollo im Schlafzimmer auch nach dem aufstehen noch einen Privacy Modus habe für eine gewisse Zeit und die anderen Rollos nach dem aufstehen hochgehen? Ich finde es unlogisch, dass man nur abends seine Privatsphäre braucht ;-)
Dann müssen wir schauen das wir da was bauen ;D
Zitat von: Loredo am 05 Mai 2019, 12:14:39
Kannst du nicht mal einen Tagesablauf beschreiben, so wie du ihn dir typischerweise beim programmieren vorgestellt hast? Das würde mir helfen deine Denkweise etwas besser zu verstehen.
Wird nichts bringen. Die meisten Umstzungen wurden auf Anforderung von Usern gemacht. Ich selbst verwende ausschließlich Astro Up Down und Beschattung. Nicht mal Fensterkontakte. Obwohl ich sie eingebunden habe im ASC.
Zitat von: Loredo am 05 Mai 2019, 12:14:39
Also ist ASC_Time_Up_WE_Holiday eigentlich ein Ersatz für ASC_Time_Up_Early am Wochenende? Das leuchtet mir irgendwie so gar nicht ein. Was mache ich denn, wenn ich nun doch zu den Wochenzeiten aufwache und entsprechend doch früher aufstehe? Ich muss doch nur den Fall abdecken, dass ich später aufstehe und somit die Zeit, an der der Rollladen spätestens hochgefahren wird, nach hinten schieben. Ich denke nochmal drüber nach, aber so direkt erleuchtet bin ich (noch) nicht :o
So ist es. Es war gewünscht das frühstes der Brightnesswert ausgewertet werden soll wenn Holiday erreicht ist.
Zitat von: Loredo am 05 Mai 2019, 12:14:39
Wenn ich (zusätzlich) mit einer Markise beschatte, dann ist diese aber nachts eingefahren und soll ausgefahren werden, egal ob ich noch schlafe oder nicht. Da hat es eine höhere Priorität die Wohnung vor noch mehr Wärme zu schützen und es hilft nicht zu warten, bis ich aufgestanden bin _und_ die Astro Zeiten überschritten sind.
Eigentlich wollte ich Dir hier was schreiben bis mir bewusst wurde das Du den ganzen Morgens Abends fahren Schnulli gar nicht brauchst. Du brauchst nur Beschattung.
Das muss ich mir anschauen. In wie weit man da was machen kann. Denke aber eigentlich kannst Du da hart Zeiten in das Rolllo Device eingeben die Bewusst früher und später sind.
Und sagst global er soll aber darauf zum Beispiel Morgens nicht fahren, aber Abends. So fährt sie Abends rein aber Morgens nicht raus. Aber Beschattung sollte dann gehen.
Zitat von: Loredo am 05 Mai 2019, 12:14:39
"Nachts sind die Rollos eh unten" stimmt so auch nicht, im Gegenteil: Wenn es richtig warm ist, dann ist das Fenster weit offen und steht auf ComfortPosition, damit die Luft richtig gut durchwehen kann. Die Beschattungsposition ist aber viel weiter unten und muss auch unbedingt dann angefahren werden, wenn beschattet werden soll - egal ob da noch wer schläft oder nicht.
Und auch das geht. Setzte einfach die Zeiten entsprechend früh. Die Rolllos fahren dann nicht weil ja die Roommates noch schlafen aber für das Rolllo ist dann schon Tag.
Zitat von: volschin am 05 Mai 2019, 12:33:19
Ich muss sagen, dass ich derzeit auch etwas LOST bin, was aufgrund welcher Einstellung wie funktioniert.
Vorhin wurde mein Rollo im Bad (manuell geschlossen) beim automatischen Kippen des Fensters ein Stück hochgefahren und nach wieder schließen ganz geöffnet.
Ich vermute, dass das durch das Comfort auf on im Modul passiert ist. Im Rollo selbst habe ich aber nichts dergleichen definiert und ich dachte, dass geht nur zusammen mit der ComfortOpen_Pos? Das wäre mir auch logischer, da ich das Verhalten eigentlich nicht an jedem Fenster will.
Woher zieht er sich die Fahrposition? Die Doku schweigt sich dazu aus.
Es gibt default Werte welche dann verwendet werden.
Ich habe gerade einmal geschaut. Ich habe das Comfort Open nicht mit dem Attribut ASC_Ventilate_Window_Open verknüpft. Das habe ich nur bei einem twostate Sensor so gemacht.
Soll er denn gar nicht fahren bei einem Fensterevent?
Ventilate hatte ich noch garnicht auf dem Schirm. Mir erschließt sich aber auch der Unterschied zwischen Ventilate und Comfort nicht (weder mit Wiki noch mit Doku).
jeweils Nachts:
Ventilate = Fenster auf Kipp (threestate Fensterkontakt)
Comfort = Fenster weit auf (threestate Fensterkontakt)
Ok, ich habe im Bad einen twostate mit closed und tilted. Da hat dann vermutlich das Ventilate angeschlagen, dass ich aber nicht konfiguriert habe. Da muss ich mal forschen.
Zitat von: volschin am 05 Mai 2019, 14:22:20
Ok, ich habe im Bad einen twostate mit closed und tilted. Da hat dann vermutlich das Ventilate angeschlagen, dass ich aber nicht konfiguriert habe. Da muss ich mal forschen.
Das solltest du wohl umkonfigurieren. Ich habe früher auch einige Fenster, die ich nur mit einem Sensor versehen hatte und das Fenster immer nur kippe, als "tilted" umgeschrieben. Aber das macht logisch gesehen keinen Sinn, weil es eben auch bei "open" dann als "tilted" dort stehen würde, es aber dann eben "open" ist. Wenn man nicht zwischen "titled" und "open" unterscheiden kann - sprich einen twostate Sensor hat - dann macht es keinen Sinn so zu tun als ob. Es ist dann besser davon auszugehen, dass das Fenster komplett offen ist, auch wenn es das vielleicht nicht ist. Wenn man diese Unterscheidung wirklich haben will, dann muss man eben einen zweiten Sensor montieren und sich über ein structure einen threestate Sensor daraus bauen (so mache ich das bei meinen Fenstertüren). Für die Darstellung in FHEMWEB kann man ja für "open" trotzdem ein gekipptes Symbol nehmen, wenn es einem darum geht. Die Amis kennen mit ihren ganzen Assistenten eh kein threestate, für die gibt es nur schwarz oder weiß (und ja, sie staunen immer welch tolle Technik die auf dem alten Kontinent so haben, wenn sie hier sind *fgg*).
Bei mir ist das nur ein virtueller HM-Sensor, da ich am Fenster eine WinMatic habe. Den virtuellen Sensor brauche ich auch für die Heizung.
Zitat von: CoolTux am 05 Mai 2019, 12:12:26
ASC_autoAstroModeEveningHorizon
Kannst du entfernen, du verwendest ASC_autoAstroModeEvening mit Wert HORIZON doch gar nicht.
Schon richtig, aber dann sollte es doch auch nicht greifen und man kann es einfach lassen?
Zitat von: CoolTux am 05 Mai 2019, 12:12:26Wenn du frühs mit Brightness arbeitest und Holiday aktiv ist muss die Zeit für Holiday vor der Zeit von UpLate stehen. Sonst funktioniert es nicht.
Ich bin wirklich verwirrt, weshalb nicht allein "Brightness" den Unterschied zwischen Tag/Nacht bestimmt und Astro da überhaupt noch was zu sagen hat. Außer eben, wenn ich trotz Tag noch ein klein wenig später fahren will. Irgendwie wird da kein Schuh draus. Ich habe jetzt mal sämtliche Early/Late und Holiday Attribute gelöscht und auf Standard gesetzt in der Hoffnung, dass sich dann einfach alles so verhält wie gewünscht. Mich irritiert irgendwie, dass man das nicht mit Prioritäten miteinander verknüpfen kann, es erscheint mir ziemlich starr. Ich kann aber auch nicht genau sagen, was ich anders wollen würde, weil mir die Gesamtlogik noch immer nicht klar ist. Klar hast du immer nur einzelne Anforderungen umgesetzt, die du selbst nie hattest. Irgendwie spielen die einzelnen Anforderungen aber nicht logisch zusammen (für mich). Ich würds ja so gerne verstehen und auch Vorschläge machen, wie man dann alle Use Cases sinnvoll verknüpft - dafür muss ich aber erstmal verstehen, was da ist und wie es interagiert. Schwierig, auch weil es so schwer nachzustellen ist :-/ Ich muss wohl mal ein Testsystem aufsetzen, wo ich per Systemzeit andere Tageszeiten habe. Aber immer die Schaltzeiten dann noch so zu setzen ist halt auch schwer. Verstehe daher auch, dass es für dich auch nicht so einfach ist das zu programmieren und zu testen. Zumal irgendwie alle ein anderes Verständnis und dann auch andere Anforderungen haben. Aber zumindest zum selben Verständnis sollten wir kommen, dann klappt der Rest auch besser ;-)
Zitat von: CoolTux am 05 Mai 2019, 12:12:26Entweder Du entfernst im ASC brightnesUpDown da Du ja diese Werte auch in den Rolllos drin hast oder du löscht die Werte aus den Rolllos. Aber nur die Werte. Also 350:270. Sonst wäre es doppelt. Stört nicht ist aber unsinnig.
Also so wie ich das im Log gelesen habe, brauchte ich die Helligkeitswerte auch in den Rollo Devices, weil die Brightness sonst immer 0 war. Dann ist mir aufgefallen, dass in der commandRef die Werte für ASC_BrightnessSensor auch nicht als optional ausgewiesen sind, weshalb ich sie hinzugefügt hatte. Danach war im Debug Log auch der Brightness Wert nicht mehr 0.
Aber nochmal: Selbst wenn es keinen Sinn macht etwas doppelt zu konfigurieren, warum stellt das eine Gefahr für die Programmlogik dar? Wenn du mir das hier so schreibst denke ich halt sofort, dass da was in der Logik nicht passen könnte. Ich finde mich aber nach wie vor nicht im Code zurecht und tue mich schwer das selbst nachzuschauen.
Zitat von: CoolTux am 05 Mai 2019, 12:12:26
AntiFreez Pos kann weg da du ja hart eingestellt hast. Da bewegt sich eh nichts.
Hm, schön wäre eigentlich, wenn man die Bediensperre setzen könnte, er aber trotzdem vorher noch ein letztes Mal auf die Freeze Position fahren würde.
Auch hier verstehe ich wohl den ursprünglichen Use Case nicht. Bei mir wollte ich eben bei der Markise erreichen, dass sie nicht mehr bedient werden kann, aber für den Fall, dass sie noch nicht eingefahren ist, sollte sie zuvor noch eingefahren werden.
Zitat von: CoolTux am 05 Mai 2019, 13:06:51Dann müssen wir schauen das wir da was bauen ;D
Ja, wäre schon toll. Aber irgendwie muss erstmal das grundsätzliche laufen, vorher bringt das ja auch alles nix es noch komplizierter zu machen. Irgendwie will man (ich) aber auch gleich alle Funktionen auf einmal nutzen und nicht nur so halb - ein Teufelskreis. ;D
Zitat von: CoolTux am 05 Mai 2019, 13:06:51Wird nichts bringen. Die meisten Umstzungen wurden auf Anforderung von Usern gemacht. Ich selbst verwende ausschließlich Astro Up Down und Beschattung. Nicht mal Fensterkontakte. Obwohl ich sie eingebunden habe im ASC.
Das verstehe ich. Irgendwie ist es aber dann doof, dass man die ursprüngliche Anforderung nicht so leicht nachlesen kann. Die ganzen Threads einzeln durchzugehen ist sehr mühselig und ob es was fürs Verständnis bringt ist dann auch ungewiss. Hättest du Anforderer mal verpflichten sollen nur gegen Doku was zu implementieren - nun sind sie auf und davon und updaten wahrscheinlich das Modul auf ewig auch nicht, weil ihre kleine Welt nun in Ordnung ist, hahaha 8)
Zitat von: CoolTux am 05 Mai 2019, 13:06:51So ist es. Es war gewünscht das frühstes der Brightnesswert ausgewertet werden soll wenn Holiday erreicht ist.
Komischer Ansatz ???
Ohne auch "Late" nach hinten zu verlegen macht das für mich irgendwie nicht viel Sinn. Der Anforderer war gewiss kein richtiger Spätaufsteher, sondern eine Lärche, die sich 'ne Stunde mehr Schlaf gönnt, hihi :-*
Zitat von: CoolTux am 05 Mai 2019, 13:06:51Eigentlich wollte ich Dir hier was schreiben bis mir bewusst wurde das Du den ganzen Morgens Abends fahren Schnulli gar nicht brauchst. Du brauchst nur Beschattung.Das muss ich mir anschauen. In wie weit man da was machen kann. Denke aber eigentlich kannst Du da hart Zeiten in das Rolllo Device eingeben die Bewusst früher und später sind.Und sagst global er soll aber darauf zum Beispiel Morgens nicht fahren, aber Abends. So fährt sie Abends rein aber Morgens nicht raus. Aber Beschattung sollte dann gehen.
Im Grunde brauche ich nur Beschattung, ja. Aber die Crux ist, dass die Beschattung abends zumindest im Falle der Markise nicht zwangsläufig mit Sonnenuntergang beendet sein muss bzw. die Markise eigentlich noch solange ausgefahren bleiben kann, bis ich den Tag für beendet erkläre (Late Werte?) oder ich die Balkontür nicht mehr voll geöffnet habe. Hintergrund ist, dass eine Markise nicht nur zur Beschattung dient, sondern abends auch ein wohligeres Gefühl draußen gibt und auch die Wärme ein klein wenig hält, falls es ansonsten draußen schon kühler wäre.
Die Angabe von Zeiten ist auch so eine Sache. Du hattest mir ja gesagt, dass ich an der Logik "Pos_Down" ist ausgefahren, "Pos_Up" ist eingefahren, nichts ändern darf. Nun ist aber in der Logik gleichzeitig verankert, dass mit "Up_Late" erst der Tag beginnt, aber bei der Markise mit der "Up Fahrt" eigentlich der Tag aufhört und nicht beginnt. Das meinte ich damit, dass bei einer Markise die Logik, dass man nachts runter (sprich raus) fährt und tagsüber hoch (sprich rein), genau umgekehrt ist. So wie du die Markise von mir gesehen hast, habe ich die Up Zeiten vom morgen in den Abend verlegt. Das hat aber zur Folge, dass die Markise den ganzen Tag denkt es wäre noch (Astro)Nacht und deshalb erst gar nicht fährt und auch nicht beschattet. Das ist ein Dilemma :-/
Hoffe ich habe das soweit richtig analysiert.
Zitat von: CoolTux am 05 Mai 2019, 13:06:51Und auch das geht. Setzte einfach die Zeiten entsprechend früh. Die Rolllos fahren dann nicht weil ja die Roommates noch schlafen aber für das Rolllo ist dann schon Tag.
Ok, ja wenn man sich auf den Roommate Status verlässt, dann geht das so.
Aber nur mal theoretisch angenommen, dass ich vergessen habe den Roommate auf schlafen zu stellen, dann werde ich morgens mit Sonnenaufgang von einem hochfahrenden Rollo geweckt - sehr doof als Spätaufsteher :-[
Deshalb wollte ich hier eigentlich gerne einen doppelten Boden haben. Wenn der Roommate auf asleep war und nach awoken/home geht, dann ist alles gut. Wenn der Roommate aber zum Sonnenaufgang noch "home" vom Vortag ist, dann ist es keine gute Idee einfach so die Rollläden zu öffnen. Das kann ich dann mit setzen der Zeiten abfangen, aber wie gesagt, dann funktioniert es nicht mehr gescheit, wenn der Roommate doch auf asleep war und nach dem aufstehen die Rollläden außer im Schlafzimmer hochgehen sollen.
Zitat von: Loredo am 05 Mai 2019, 15:34:43
Schon richtig, aber dann sollte es doch auch nicht greifen und man kann es einfach lassen?
Ja kann man. Stört auch nicht
Zitat von: Loredo am 05 Mai 2019, 15:34:43
Ich bin wirklich verwirrt, weshalb nicht allein "Brightness" den Unterschied zwischen Tag/Nacht bestimmt und Astro da überhaupt noch was zu sagen hat. Außer eben, wenn ich trotz Tag noch ein klein wenig später fahren will. Irgendwie wird da kein Schuh draus. Ich habe jetzt mal sämtliche Early/Late und Holiday Attribute gelöscht und auf Standard gesetzt in der Hoffnung, dass sich dann einfach alles so verhält wie gewünscht. Mich irritiert irgendwie, dass man das nicht mit Prioritäten miteinander verknüpfen kann, es erscheint mir ziemlich starr. Ich kann aber auch nicht genau sagen, was ich anders wollen würde, weil mir die Gesamtlogik noch immer nicht klar ist. Klar hast du immer nur einzelne Anforderungen umgesetzt, die du selbst nie hattest. Irgendwie spielen die einzelnen Anforderungen aber nicht logisch zusammen (für mich). Ich würds ja so gerne verstehen und auch Vorschläge machen, wie man dann alle Use Cases sinnvoll verknüpft - dafür muss ich aber erstmal verstehen, was da ist und wie es interagiert. Schwierig, auch weil es so schwer nachzustellen ist :-/ Ich muss wohl mal ein Testsystem aufsetzen, wo ich per Systemzeit andere Tageszeiten habe. Aber immer die Schaltzeiten dann noch so zu setzen ist halt auch schwer. Verstehe daher auch, dass es für dich auch nicht so einfach ist das zu programmieren und zu testen. Zumal irgendwie alle ein anderes Verständnis und dann auch andere Anforderungen haben. Aber zumindest zum selben Verständnis sollten wir kommen, dann klappt der Rest auch besser ;-)
Alleine nur durch die Brightness Angaben zu fahren empfand ich als un-effektiv. Was ist wenn wegen Sonnenfinsternis oder sehr dunklen Wolken am Tag mal der Schwellwert unterschritten wird. Daher wollte ich Zeitgrenzen setzen und empfand die Idee die vorhanden Attribute für Zeitangaben zu verwenden ganz gut.
Zitat von: Loredo am 05 Mai 2019, 15:34:43
Also so wie ich das im Log gelesen habe, brauchte ich die Helligkeitswerte auch in den Rollo Devices, weil die Brightness sonst immer 0 war. Dann ist mir aufgefallen, dass in der commandRef die Werte für ASC_BrightnessSensor auch nicht als optional ausgewiesen sind, weshalb ich sie hinzugefügt hatte. Danach war im Debug Log auch der Brightness Wert nicht mehr 0.
Aber nochmal: Selbst wenn es keinen Sinn macht etwas doppelt zu konfigurieren, warum stellt das eine Gefahr für die Programmlogik dar? Wenn du mir das hier so schreibst denke ich halt sofort, dass da was in der Logik nicht passen könnte. Ich finde mich aber nach wie vor nicht im Code zurecht und tue mich schwer das selbst nachzuschauen.
Es stellt keine Gefahr da, ist halt nur doppelt. Und wenn es nicht funktioniert mit Brightness Schwellen nur im ASC Device dann ist da noch ein Fehler drin
Zitat von: Loredo am 05 Mai 2019, 15:34:43
Hm, schön wäre eigentlich, wenn man die Bediensperre setzen könnte, er aber trotzdem vorher noch ein letztes Mal auf die Freeze Position fahren würde.
Auch hier verstehe ich wohl den ursprünglichen Use Case nicht. Bei mir wollte ich eben bei der Markise erreichen, dass sie nicht mehr bedient werden kann, aber für den Fall, dass sie noch nicht eingefahren ist, sollte sie zuvor noch eingefahren werden.
Dann müsstest Du das bitte mit eigenen Mitteln tun, Du weißt ja wie das ist. Jeder hat so seine speziellen Wünsche. Alles kann man nicht abdecken. Dafür ist selbst dieses Modul nicht geschaffen.
Zitat von: Loredo am 05 Mai 2019, 15:34:43
Ja, wäre schon toll. Aber irgendwie muss erstmal das grundsätzliche laufen, vorher bringt das ja auch alles nix es noch komplizierter zu machen. Irgendwie will man (ich) aber auch gleich alle Funktionen auf einmal nutzen und nicht nur so halb - ein Teufelskreis. ;D
Das verstehe ich. Irgendwie ist es aber dann doof, dass man die ursprüngliche Anforderung nicht so leicht nachlesen kann. Die ganzen Threads einzeln durchzugehen ist sehr mühselig und ob es was fürs Verständnis bringt ist dann auch ungewiss. Hättest du Anforderer mal verpflichten sollen nur gegen Doku was zu implementieren - nun sind sie auf und davon und updaten wahrscheinlich das Modul auf ewig auch nicht, weil ihre kleine Welt nun in Ordnung ist, hahaha 8)
Komischer Ansatz ???
Ohne auch "Late" nach hinten zu verlegen macht das für mich irgendwie nicht viel Sinn. Der Anforderer war gewiss kein richtiger Spätaufsteher, sondern eine Lärche, die sich 'ne Stunde mehr Schlaf gönnt, hihi :-*
Im Grunde brauche ich nur Beschattung, ja. Aber die Crux ist, dass die Beschattung abends zumindest im Falle der Markise nicht zwangsläufig mit Sonnenuntergang beendet sein muss bzw. die Markise eigentlich noch solange ausgefahren bleiben kann, bis ich den Tag für beendet erkläre (Late Werte?) oder ich die Balkontür nicht mehr voll geöffnet habe. Hintergrund ist, dass eine Markise nicht nur zur Beschattung dient, sondern abends auch ein wohligeres Gefühl draußen gibt und auch die Wärme ein klein wenig hält, falls es ansonsten draußen schon kühler wäre.
Die Angabe von Zeiten ist auch so eine Sache. Du hattest mir ja gesagt, dass ich an der Logik "Pos_Down" ist ausgefahren, "Pos_Up" ist eingefahren, nichts ändern darf. Nun ist aber in der Logik gleichzeitig verankert, dass mit "Up_Late" erst der Tag beginnt, aber bei der Markise mit der "Up Fahrt" eigentlich der Tag aufhört und nicht beginnt. Das meinte ich damit, dass bei einer Markise die Logik, dass man nachts runter (sprich raus) fährt und tagsüber hoch (sprich rein), genau umgekehrt ist. So wie du die Markise von mir gesehen hast, habe ich die Up Zeiten vom morgen in den Abend verlegt. Das hat aber zur Folge, dass die Markise den ganzen Tag denkt es wäre noch (Astro)Nacht und deshalb erst gar nicht fährt und auch nicht beschattet. Das ist ein Dilemma :-/
Hoffe ich habe das soweit richtig analysiert.
Zitat von: Loredo am 05 Mai 2019, 15:34:43
Ok, ja wenn man sich auf den Roommate Status verlässt, dann geht das so.
Aber nur mal theoretisch angenommen, dass ich vergessen habe den Roommate auf schlafen zu stellen, dann werde ich morgens mit Sonnenaufgang von einem hochfahrenden Rollo geweckt - sehr doof als Spätaufsteher :-[
Deshalb wollte ich hier eigentlich gerne einen doppelten Boden haben. Wenn der Roommate auf asleep war und nach awoken/home geht, dann ist alles gut. Wenn der Roommate aber zum Sonnenaufgang noch "home" vom Vortag ist, dann ist es keine gute Idee einfach so die Rollläden zu öffnen. Das kann ich dann mit setzen der Zeiten abfangen, aber wie gesagt, dann funktioniert es nicht mehr gescheit, wenn der Roommate doch auf asleep war und nach dem aufstehen die Rollläden außer im Schlafzimmer hochgehen sollen.
Wie gesagt, alles kann und soll das Modul nicht abfangen. Ich finde es schon anstrengend mir Gedanken machen zu müssen wegen nicht korrekt gesetzten Positionen von Rolllos. Sowas sollte im eigentlichen Rolllo Modul abgefangen werden.
Meine Meinung.
Noch eine Verständnisfrage:
Wofür genau sind RainProtection und WindProtection gedacht? Bei einer Markise möchte ich natürlich in beiden Fällen, dass sie rein fährt (also zu Up_Pos).
Die ursprüngliche Idee für RainProtection hingegen ist wahrscheinlich, dass man bei Rollläden diese _schließt_ (also zu Down_Pos), WENN ein Fenster offen ist (threestate=open, nicht =tilted). Zumindest fällt mir kein Grund ein, warum ein Rollladen nicht nass werden dürfte. Dass man eine Beschattung bei Regen deaktiviert und der Rollladen dann deswegen hochgefahren wird, steht auf einem anderen Blatt :-)
Bei WindProtection hingegen ist der Use Case bei Markise und Rollo tatsächlich endlich mal identisch: Auch ein Rollo soll dann hochgefahren werden, damit es nicht kaputt geht (ob das nötig ist, kann ja jeder selbst je Rollo einstellen; ich brauchs nur bei der Markise).
Soweit richtig oder liege ich schon wieder daneben? ;-)
Zitat von: Loredo am 05 Mai 2019, 16:16:48
Noch eine Verständnisfrage:
Wofür genau sind RainProtection und WindProtection gedacht? Bei einer Markise möchte ich natürlich in beiden Fällen, dass sie rein fährt (also zu Up_Pos).
Die ursprüngliche Idee für RainProtection hingegen ist wahrscheinlich, dass man bei Rollläden diese _schließt_ (also zu Down_Pos), WENN ein Fenster offen ist (threestate=open, nicht =tilted). Zumindest fällt mir kein Grund ein, warum ein Rollladen nicht nass werden dürfte. Dass man eine Beschattung bei Regen deaktiviert und der Rollladen dann deswegen hochgefahren wird, steht auf einem anderen Blatt :-)
Bei WindProtection hingegen ist der Use Case bei Markise und Rollo tatsächlich endlich mal identisch: Auch ein Rollo soll dann hochgefahren werden, damit es nicht kaputt geht (ob das nötig ist, kann ja jeder selbst je Rollo einstellen; ich brauchs nur bei der Markise).
Soweit richtig oder liege ich schon wieder daneben? ;-)
Damit setzt man die Protection in oder off. Default ist on, aber es gibt auch Leute die einige nicht vor Regen schützen wollen.
Zitat von: CoolTux am 05 Mai 2019, 16:34:00
Damit setzt man die Protection in oder off. Default ist on, aber es gibt auch Leute die einige nicht vor Regen schützen wollen.
Diese Antwort verstehe ich nicht. Es gibt Leute, die eine Markise nicht vor Regen schützen wollen und sie dafür nicht einfahren, sondern eher noch ausfahren wollen?
Du machst da den selben Fehler wie ich.
Du denkst nur an Deine Markise. Die meisten machen aber Rolllos. Hihi.
Es gibt also Leute die einige Rolllos nicht schützen wollen/müssen.
Nee, ich versuche gerade den Rollo Use Case zu verstehen um dann ableiten zu können, ob das so direkt für die Markise auch passt oder eben nicht.
Meine Vermutung ist, dass es nicht passt, aber dafür brauche ich erst die Bestätigung oder Verneinung, ob ich den Rollo Use Case überhaupt erstmal richtig verstanden habe.
Ich will verstehen, in welche Richtung das Rollo bei RainProtection gefahren wird - hoch oder runter? Und nur bei Fenster auf oder ist das egal?
Er fährt dann in die ClosedPosition
Ich verstehe den Sinn von RainProtection beim Rolladen ebenfalls nicht. Wozu soll ein Rolladen wenn es regnet in die ClosedPosition gefahren werden? Um die Fensterscheibe vor Regen zu schützen?
Das würde ja bedeuten, dass wenn es tagsüber regnet, der Rolladen geschlossen wird und anschließend wieder automatisch geöffnet. Finde ich persönlich total unpraktisch, wenn es auf einmal um mich rum dunkel wird, nur weil es regnet, aber vielleicht kann mir jemand einen plausiblen Grund nennen.
Könnte einzig verstehen, wenn ein geöffnetes Fenster vorhanden wäre, dass es nicht reinregnen kann, aber dann würde ich auch nicht vollständig schließen wollen, sondern auf eine individuell definierbare Position je Rolladen (Wetterseite ist halt anders als abgewandte Seite).
Bei einer Markise ist das was anderes. Die soll nicht nass werden, da ist denke ich ClosedPosition sehr sinnvoll.
Vielleicht wäre es einfacher zu verstehen, wenn es neben ASC_ShuttersPlace ein weiteres Attribut gibt, das definiert, ob es sich bei dem Device um ein Rolladen oder eine Markise handelt. dann könnte man wie folgt bei RainProtection differenzieren:
Markise:
RainProtection=on (Standard) -> Markise fährt bei Regen in ClosedPosition
Rolladen:
RainProtection hat grundsätzlich überhaupt keine Auswirkung
oder
RainProtection=on
RainProtection_Pos=anzufahrende Position, einstellbar je Device, Standard ClosedPosition
und wenn auch noch berücksichtigt werden sollte, dass nur wenn Fenster geöffnet ist gefahren werden soll, könnte mann prüfen, ob ASC_WindowRec nicht closed ist
Wie gesagt, ich benutze RainProtection nicht, aber vielleicht hilft meine Anregung.
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 05 Mai 2019, 18:15:38
Ich verstehe den Sinn von RainProtection beim Rolladen ebenfalls nicht. Wozu soll ein Rolladen wenn es regnet in die ClosedPosition gefahren werden? Um die Fensterscheibe vor Regen zu schützen?
Könnte ein Grund sein, aber die Antwort auf meine Frage hat Marko bisher nicht beantwortet. Ich denke es ist nur mit einem offenen Fenster gemeint.
Zitat von: eurofinder am 05 Mai 2019, 18:15:38
Bei einer Markise ist das was anderes. Die soll nicht nass werden, da ist denke ich ClosedPosition sehr sinnvoll.
Nur, dass die ASC Logik so ist, dass ClosedPosition die herausgefahrene Markise und OpenPosition die eingefahrene Markise ist. Man darf sich die Markise also nicht so vorstellen wie sie da hängt und sagen "der Kofferkasten ist offen, wenn sie draußen ist und geschlossen wenn sie zu ist - also wird es wohl die ClosedPosition sein". Rausgefahren = closed, eingefahren = open. Wie beim Rollo - da kann man auch statt "geschlossen" rausgefahren sagen.
Zitat von: eurofinder am 05 Mai 2019, 18:15:38
Vielleicht wäre es einfacher zu verstehen, wenn es neben ASC_ShuttersPlace ein weiteres Attribut gibt, das definiert, ob es sich bei dem Device um ein Rolladen oder eine Markise handelt. dann könnte man wie folgt bei RainProtection differenzieren:
Dachte ich auch spontan. Aber mir ist aufgefallen, dass sich WindProtection und RainProtection komplett unterschiedlich konfigurieren lassen. Ich fände es besser das zu vereinheitlichen, so dass sich RainProtection genauso wie WindProtection über Parameter konfigurieren lässt. Bei WindProtection_Parameters kann ich nämlich angeben, wohin gefahren werden soll. Das wäre bei Rain auch praktisch und auch die Schwellenwerte je Rollo zu setzen macht Sinn.
Ich denke aber trotzdem, dass man um ein Attribut zur Kennzeichnung einer Markise über kurz oder lang nicht herum kommt. Die Logik ist einfach zu unterschiedlich: Eine Markise will ich dann einfahren, wenn ich Rollos normalerweise ausfahren würde und umgekehrt. Die (Astro)Fahrzeiten sind also genau gegensätzlich. Aber Marko wollte sich dazu ja Gedanken machen und ich will ihn da auch nicht noch weiter bedrängen. So zu tun, als würden 5000 Zeilen Code nix gescheites tun, wäre falsch :P
Ich habe kein Problem damit die Konfiguration von Rain zu erweitern. Ähnlich wie Wind.
ABER
Ich habe eben mal nachgeschaut was Regen an geht
Zitat
ASC_rainSensor - DEVICENAME[:READINGNAME] MAXTRIGGER[:HYSTERESE] [CLOSEDPOS] / der Inhalt ist eine Kombination aus Devicename, Readingname, Wert ab dem getriggert werden soll, Hysterese Wert ab dem der Status Regenschutz aufgehoben weden soll und der "wegen Regen geschlossen Position".
Ich habe mich also vertan beim lesen. Sorry. Auch ist der Name etwas irreführend. CLOSEDPOS kann jede Position sein. Es kann also auch die eigentliche OpenPosition sein. Ist ja nur ein Name, ich nenne es besser RAINPOS
Das Problem ist aber, dass ASC_rainSensor nur ein globales ASC Attribut ist. Man muss sich also global entscheiden, ob die Markise eingefahren wird (und damit auch alle Rollläden, trotz offenem Fenster) oder ob der Fußboden wichtiger zu schützen ist und die Rollos besser runterfahren. Es sei denn man kann Up_Pos und Down_Pos wieder tauschen für eine Markise - kann man aber ja auch nicht.
ASC_BrightnessSensor hingegen ist ein Shutter Attribut, kann dafür aber nicht global vorkonfiguriert werden. Irgendwie erscheint mir das inkonsistent und willkürlich (auch wenn ich sicher bin, dass das im einzelnen jeweils für sich bestimmt mal Sinn gemacht hat).
Es war der Wunsch den Brightness Sensor pro Rolllo einrichten zu können. Macht auch Sinn. Um die Ecke einen anderen Sensor zu verwenden. Regen dagegen gibt es überall.
Ich kann aber wie bei Wind auch RainParameters machen.
Das stimmt eben nicht. Ich habe eine Wetterseite und ich habe Seiten, die sind besser geschützt. Und dort möchte ich auf andere Positionen fahren. Auch hat man nicht zwangsläufig überall die gleichen Rollläden. Es ist nicht selten, dass man schon bei unterschiedlicher Breite (=Schwere der Rollläden) - trotz gleichen Motors und Kontrolleinheit - bei der gleichen Prozentangabe einen unterschiedlichen Stand hat.
Deswegen baue ich RainParameters als Attribut ein.
Ich habe controlShading on/off gestern als Reading gemacht in meiner aktuellen Developer.
Default wird off gesetzt. Muss also beim nächsten Update drauf geachtet werden!!!!!!
Okay :-)
Derweil noch ein Update von der Beschattung: Rollläden fahren wieder hoch, weil die Beschattung zwar nie an war, trotzdem aber ein "out" gemacht wird. Davor waren die Rollläden jedoch bereits aufgrund des niedrigen Brightness Wertes heruntergefahren. Jetzt hab ich sie manuell wieder runter gefahren, ansonsten hätte ich bis halb zehn warten müssen, bis Astro dann den Tag beendet hätte.
Ich bin derweil am überlegen, ob ich diese Dinge wie "wann ist Tag/Nacht" nicht lieber an HOMESTATE (unreleased) übergeben möchte. Das kann es nämlich schon prima und da kann man auch manuell sagen, dass jetzt gefälligst Tag oder Nacht zu sein hat. Aber dafür hab ich wohl grad keine Zeit.
Hallo zusammen,
mir wurde ja in einem anderen Post das ASC Modul zur Steuerung meiner Rolläden empfohlen.
Naja, dachte ich mir fange ich mal mit einem ganz einfachen Beispiel an und nehmen einen "ungefährlichen" Rolle aus meiner jetzigen Steuerung raus und nehme das ASC Modul.
Als Anforderung eigentlich ganz einfach:
Ich habe einen Helligskeitssensor (EG_dr_TS_Terrasse) von hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,20620.0.html). Sofern dessen Helligkeitswert kleiner 1.3 ist soll der Rollo (EG_wz_RO_TerrasseRechts) runter gehen.
Daher ein AAC Modul definiert:
Internals:
FUUID 5ccdccb5-f33f-b9c3-1e50-d5907c9e49ddc3e8
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.5-s19304/2019-05-01 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASC
NOTIFYDEV global,myASC,EG_wz_RO_TerrasseRechts
NR 253
NTFY_ORDER 51-myASC
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.5
READINGS:
2019-05-05 12:29:30 EG_wz_RO_TerrasseRechts_nextAstroTimeEvent 5.05.2019 - 22:30
2019-05-05 10:25:06 hardLockOut off
2019-05-05 12:29:27 room_Rollo_Tablet EG_wz_RO_TerrasseRechts
2019-05-05 10:25:06 selfDefense off
2019-05-05 12:29:30 state created new drive timer
2019-05-05 10:25:06 sunriseTimeWeHoliday off
2019-05-05 12:29:27 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
EG_wz_RO_TerrasseRechts
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Der Rollo sieht so aus:
DEF 52D39F
FUUID 5c549a89-f33f-b047-4026-1da5398849316fc7
IODev myHMLGW
LASTInputDev myHMLGW
MSGCNT 14
NAME EG_wz_RO_TerrasseRechts
NOTIFYDEV global
NR 45
NTFY_ORDER 50-EG_wz_RO_TerrasseRechts
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:C0 - t:10 s:52D39F d:9A234E 0100000000
myHMLGW_Buero_MSGCNT 7
myHMLGW_Buero_RAWMSG 0500002EC0A01052D39F9A234E0100000000
myHMLGW_Buero_RSSI -46
myHMLGW_Buero_TIME 2019-05-05 12:28:17
myHMLGW_MSGCNT 7
myHMLGW_RAWMSG 05010028C0A01052D39F9A234E0100000000
myHMLGW_RSSI -40
myHMLGW_TIME 2019-05-05 12:28:17
protLastRcv 2019-05-05 12:28:17
protRcv 7 last_at:2019-05-05 12:28:17
protSnd 11 last_at:2019-05-05 12:28:17
protState CMDs_done
rssi_at_myHMLGW cnt:7 min:-40 max:-39 avg:-39.71 lst:-40
rssi_at_myHMLGW_Buero cnt:7 min:-48 max:-45 avg:-46.57 lst:-46
rssi_myHMLGW cnt:1 min:-70 max:-70 avg:-70 lst:-70
READINGS:
2019-05-05 12:29:30 ASC_Time_DriveDown 5.05.2019 - 22:30
2019-05-05 12:29:30 ASC_Time_DriveUp 6.05.2019 - 06:01
2019-05-05 10:25:06 D-firmware 2.3
2019-05-05 10:25:06 D-serialNr LEQ0042378
2019-05-05 12:28:15 PairedTo 0x9A234E
2019-05-05 12:28:16 R-driveDown 23.7 s
2019-05-05 12:28:16 R-driveTurn 0.5 s
2019-05-05 12:28:16 R-driveUp 27 s
2019-05-05 12:28:15 R-pairCentral 0x9A234E
2019-05-05 12:28:16 R-sign off
2019-05-05 12:28:15 RegL_00. 00:00 02:01 0A:9A 0B:23 0C:4E 15:FF 18:00
2019-05-05 12:28:16 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:ED 0D:01 0E:0E 0F:05 10:00 30:06 57:24
2019-05-05 12:29:27 associatedWith myASC
2019-05-05 12:27:43 deviceMsg on (to myVCCU)
2019-05-05 12:27:43 level 100
2019-05-05 12:27:43 motor stop:on
2019-05-05 12:27:43 pct 100
2019-05-05 12:27:43 recentStateType info
2019-05-05 12:28:17 rssi_at_myHMLGW -40
2019-05-05 12:28:17 rssi_at_myHMLGW_Buero -46
2019-05-05 12:27:43 rssi_myHMLGW -70
2019-05-05 12:27:43 state on
2019-05-05 12:27:43 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 192
cSnd 019A234E52D39F01040000000001,019A234E52D39F0103
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerIDsRaw ,00000000
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +52D39F,00,00,00
nextSend 1557052097.65726
rxt 0
vccu myVCCU
p:
52D39F
00
00
00
prefIO:
myHMLGW
mRssi:
mNo C0
io:
myHMLGW:
-32
-32
myHMLGW_Buero:
-46
-46
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO myHMLGW_Buero
flg A
ts 1557052097.35151
ack:
HASH(0x55bb1681eb00)
C080029A234E52D39F00
rssi:
at_myHMLGW:
avg -39.7142857142857
cnt 7
lst -40
max -39
min -40
at_myHMLGW_Buero:
avg -46.5714285714286
cnt 7
lst -46
max -45
min -48
myHMLGW:
avg -70
cnt 1
lst -70
max -70
min -70
shadowReg:
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor EG_dr_TS_Terrasse: luminosity
ASC_Down brightness
ASC_Mode_Up off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Time_Down_Late 22:30
IODev myVCCU
IOgrp myVCCU:myHMLGW
alias Terr. Rechts
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon off:fts_shutter_100@grey on:fts_window_2w@yellow 1\d.*:fts_shutter_90 2.*:fts_shutter_80 3.*:fts_shutter_70 4.*:fts_shutter_60 5.*:fts_shutter_50 6.*:fts_shutter_40 7.*:fts_shutter_30 8.*:fts_shutter_20 9.*:fts_shutter_10
expert 2_full
firmware 2.3
group Rollo
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Rollo,Tablet
rssiLog 1
serialNr LEQ0042378
sortby 05
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd pct:stop
Und der Helligkeitssensor wie folgt:
DEF 09EE76
FUUID 5c549a8a-f33f-b047-d3a4-cac486407df7d202
IODev myVCCU
LASTInputDev myHMLGW_Buero
MSGCNT 1109
NAME EG_dr_TS_Terrasse
NOTIFYDEV global
NR 173
NTFY_ORDER 50-EG_dr_TS_Terrasse
STATE T: 11.0 L: 0.34 P: 1016.8
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:7E - t:70 s:09EE76 d:9A234E 006E0027B8000000220A8C
myHMLGW_Buero_MSGCNT 553
myHMLGW_Buero_RAWMSG 050000347EA27009EE769A234E006E0027B8000000220A8C
myHMLGW_Buero_RSSI -52
myHMLGW_Buero_TIME 2019-05-05 21:16:56
myHMLGW_MSGCNT 556
myHMLGW_RAWMSG 050000347EA27009EE769A234E006E0027B8000000220A8C
myHMLGW_RSSI -52
myHMLGW_TIME 2019-05-05 21:16:56
protLastRcv 2019-05-05 21:16:55
protRcv 186 last_at:2019-05-05 21:16:55
rssi_at_myHMLGW cnt:556 min:-73 max:-50 avg:-58.91 lst:-52
rssi_at_myHMLGW_Buero cnt:553 min:-52 max:-47 avg:-48.75 lst:-52
READINGS:
2019-05-05 12:37:29 Activity alive
2019-05-05 21:16:55 batVoltage 2.70
2019-05-05 21:16:55 battery ok
2019-05-05 21:16:55 luminosity 0.34
2019-05-05 21:16:55 pressure 1016.8
2019-05-05 21:16:55 state T: 11.0 L: 0.34 P: 1016.8
2019-05-05 21:16:55 temperature 11.0
helper:
HM_CMDNR 126
mId F102
peerFriend peerRecT
peerOpt p:THPLSensor
regLst 0
rxType 132
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +09EE76,00,00,00
nextSend 1557083816.87616
rxt 0
vccu myVCCU
p:
09EE76
00
00
00
prefIO:
myHMLGW
mRssi:
mNo 7E
io:
myHMLGW:
-52
-52
myHMLGW_Buero:
-52
-52
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat 00
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_myHMLGW:
avg -58.9172661870503
cnt 556
lst -52
max -50
min -73
at_myHMLGW_Buero:
avg -48.755877034358
cnt 553
lst -52
max -47
min -52
Attributes:
IODev myVCCU
IOgrp myVCCU:myHMLGW
actCycle 000:10
actStatus alive
alias Draußen
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
group Temperatur
model HB-UW-Sen-THPL-O
peerIDs
room Temperatur,Tablet
subType THPLSensor
Kann da bitte jemand der Experten mal drüber schauen, an was es klemmt?
Danke schön
Und was klemmt da jetzt genau? Fehlerbeschreibung wäre hilfreich.
Zitat von: Loredo am 05 Mai 2019, 21:28:11
Und was klemmt da jetzt genau? Fehlerbeschreibung wäre hilfreich.
Sorry, hatte ich doch glatt vergessen. ::)
Es passiert einfach nichts, wenn der Helligkeitswert kleiner 1.3 wird.
Leider hatte ich debug vom ASC Modul nicht auf 1 gesetzt, daher keine weitere Debugmöglichkeit gegeben.
Aber ggf habe nur das Attribut
ASC_BrightnessSensor nicht richtig gesetzt:
Habe da nun mal dies eingetragen:
EG_dr_TS_Terrasse:luminosity 0:1.3
Zum einen das Leerzeichen vor dem Reading "luminosity" entfernt und Werte für Morgens und Abends eingegeben.
@CoolTux:
Nochmals eine Anregung zu meinem ASC_Shading_Pos-Problem, da beim Shading bei einigen Rolläden das reading Devicename_PosValue abweichend von gesetzten Positionierungswert ist und dadurch shading out nicht mehr greift.
Vielleicht könnte ein global veränderbarer Wert im ASC-Device (z.B. ASC_autoShuttersCheckRange - Standard=0, wenn nicht gesetzt, Wertebereich 0-3) definiert werden, der immer berücksichtigt wird. Das Problem taucht anscheinend nicht nur beim Shading auf, sondern auch bei Fahrten mit Komfort- und Lüftungssteuerung.
Wird der Rangewert geändert, berücksichtigt ASC dies, beim Vergleich der Positionsdaten des Rolladens. Also z.B. bei shading würde dann gelten:
[ASC_Shading_Pos] in [Devicename_PosValue +/- ASC_autoShuttersCheckRange].
Alternativ wäre ggf. zu überlegen, ob die Prüfung bezüglich einer Range von +/-3 vom angestrebten Positionswert nicht grundsätzlich überall beim Vergleich mit Devicename_PosValue berücksichtigt werden sollte, also ohne Definition im ASC-Device. Die genaue Positionierung des Rolladens/Markise wäre davon ja nicht betroffen und ich denke genauer als +/-3 wird wahrscheinlich eh keiner die Positionswerte setzen - das kannst du aber besser beurteilen. Zumindest erfolgt ja im Standard die Eingabe der Positionswerte in 10er-Schritten:-)
Gruß und danke für das tolle Modul
eurofinder
Zitat von: maxritti am 05 Mai 2019, 21:30:55
Sorry, hatte ich doch glatt vergessen. ::)
Es passiert einfach nichts, wenn der Helligkeitswert kleiner 1.3 wird.
Leider hatte ich debug vom ASC Modul nicht auf 1 gesetzt, daher keine weitere Debugmöglichkeit gegeben.
Aber ggf habe nur das Attribut ASC_BrightnessSensor nicht richtig gesetzt:
Habe da nun mal dies eingetragen:
EG_dr_TS_Terrasse:luminosity 0:1.3
Zum einen das Leerzeichen vor dem Reading "luminosity" entfernt und Werte für Morgens und Abends eingegeben.
ASC_BrightnessSensor EG_dr_TS_Terrasse: luminosity
Das Leerzeichen weg, aber das hast Du ja schon korrigiert.
code]EG_dr_TS_Terrasse:luminosity 0:1.3[/code]
Morgens soll das Rolllo ab einen Wert größer 0 hoch fahren und Abends bei kleiner 1.3 runter?
Dann passt das
Zitat von: eurofinder am 05 Mai 2019, 21:47:22
@CoolTux:
Nochmals eine Anregung zu meinem ASC_Shading_Pos-Problem, da beim Shading bei einigen Rolläden das reading Devicename_PosValue abweichend von gesetzten Positionierungswert ist und dadurch shading out nicht mehr greift.
Vielleicht könnte ein global veränderbarer Wert im ASC-Device (z.B. ASC_autoShuttersCheckRange - Standard=0, wenn nicht gesetzt, Wertebereich 0-3) definiert werden, der immer berücksichtigt wird. Das Problem taucht anscheinend nicht nur beim Shading auf, sondern auch bei Fahrten mit Komfort- und Lüftungssteuerung.
Wird der Rangewert geändert, berücksichtigt ASC dies, beim Vergleich der Positionsdaten des Rolladens. Also z.B. bei shading würde dann gelten:
[ASC_Shading_Pos] in [Devicename_PosValue +/- ASC_autoShuttersCheckRange].
Alternativ wäre ggf. zu überlegen, ob die Prüfung bezüglich einer Range von +/-3 vom angestrebten Positionswert nicht grundsätzlich überall beim Vergleich mit Devicename_PosValue berücksichtigt werden sollte, also ohne Definition im ASC-Device. Die genaue Positionierung des Rolladens/Markise wäre davon ja nicht betroffen und ich denke genauer als +/-3 wird wahrscheinlich eh keiner die Positionswerte setzen - das kannst du aber besser beurteilen. Zumindest erfolgt ja im Standard die Eingabe der Positionswerte in 10er-Schritten:-)
Gruß und danke für das tolle Modul
eurofinder
Ich bin da bereits dran. Wird aber nicht in der nächsten oder übernächsten Version passieren. Ich brauche da bitte etwas Zeit.
@CoolTux:
Danke, kein Problem.
Heute Morgen ist der Rolladen RGaeste_Velux geöffnet worden, obwohl das Device mit ASC_Mode_Up=off definiert wurde.
2019.05.06 05:24:22 3: RGaeste_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Gäste Velux - Oeffnen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/2835930","commands":[{"name":"open","parameters":[]}]}]}
Woher die Zeit kommt entzieht sich meiner Kenntnis, da berechnete Sonnenaufgangszeit bereits abgelaufen war - siehe Zeitstempel am Beispiel RWC, der korrekt gefahren wurde:
2019.05.06 05:22:13 3: RWC: tahoma_applyRequest data={"label":"Gäste-WC - Oeffnen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/5837914","commands":[{"name":"open","parameters":[]}]}]}
Ich vermute mal, dass es daran lag, weil Last_Drive_Position im ASC-Device (get ASC showShuttersInformations) auf shading out steht.
Letzter Fahrbefehl war aber durch RGaeste_Velux_nextAstroTimeEvent ausgeführt:
2019.05.05 21:19:14 3: RGaeste_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Gäste Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/2835930","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
Hatte vorher manuell "shading out" beendet, da mal wieder eine Abweichung dazu geführt hatte, dass shading out nicht ausgeführt wurde.
2019.05.05 16:29:52 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Oeffnen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"open","parameters":[]}]}]}
Hier List vom ASC:
Internals:
FUUID 5cc2c9b7-f33f-d9bf-3bae-c170cbd696a4bf1f
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.5-s19304/2019-05-01 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV global,ASC,RAnkleide,RAnkleide_Velux,RBad,RBuero,RGaeste,RGaeste_Velux,RKueche,RPSK_Fenster_WZ,RPSK_TUER_WZ,RSZ,RWC,KBuero,Twilight,KWC
NR 121
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.5
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-06 05:22:33 RAnkleide_PosValue 0
2019-05-06 07:15:35 RAnkleide_Velux_PosValue 0
2019-05-06 05:22:13 RAnkleide_Velux_lastPosValue 99
2019-05-06 05:22:13 RAnkleide_Velux_nextAstroTimeEvent 6.05.2019 - 21:21
2019-05-06 05:22:13 RAnkleide_lastPosValue 100
2019-05-06 05:22:13 RAnkleide_nextAstroTimeEvent 6.05.2019 - 21:21
2019-05-06 05:22:35 RBad_PosValue 0
2019-05-06 05:22:13 RBad_lastPosValue 100
2019-05-06 05:22:13 RBad_nextAstroTimeEvent 6.05.2019 - 21:21
2019-05-06 07:16:01 RBuero_PosValue 0
2019-05-05 21:27:26 RBuero_lastPosValue 0
2019-05-06 05:22:13 RBuero_nextAstroTimeEvent 6.05.2019 - 21:29
2019-05-06 07:15:53 RGaeste_PosValue 0
2019-05-06 05:25:02 RGaeste_Velux_PosValue 0
2019-05-06 05:24:22 RGaeste_Velux_lastPosValue 100
2019-05-06 05:22:13 RGaeste_Velux_nextAstroTimeEvent 6.05.2019 - 21:21
2019-05-05 21:19:14 RGaeste_lastPosValue 0
2019-05-06 05:22:13 RGaeste_nextAstroTimeEvent 6.05.2019 - 21:21
2019-05-06 05:22:35 RKueche_PosValue 0
2019-05-06 05:22:13 RKueche_lastPosValue 100
2019-05-06 05:22:13 RKueche_nextAstroTimeEvent 6.05.2019 - 21:29
2019-05-06 07:16:03 RPSK_Fenster_WZ_PosValue 0
2019-05-05 21:27:26 RPSK_Fenster_WZ_lastPosValue 0
2019-05-06 05:22:13 RPSK_Fenster_WZ_nextAstroTimeEvent 6.05.2019 - 21:29
2019-05-06 07:16:03 RPSK_TUER_WZ_PosValue 0
2019-05-05 21:27:26 RPSK_TUER_WZ_lastPosValue 0
2019-05-06 05:22:13 RPSK_TUER_WZ_nextAstroTimeEvent 6.05.2019 - 21:29
2019-05-06 07:15:53 RSZ_PosValue 0
2019-05-05 21:19:14 RSZ_lastPosValue 0
2019-05-06 05:22:13 RSZ_nextAstroTimeEvent 6.05.2019 - 21:21
2019-05-06 05:22:33 RWC_PosValue 0
2019-05-06 05:22:13 RWC_lastPosValue 100
2019-05-06 05:22:13 RWC_nextAstroTimeEvent 6.05.2019 - 21:29
2019-04-26 21:09:41 Rolladen_OG_lastPosValue 0
2019-04-26 17:53:28 hardLockOut off
2019-04-30 06:50:39 partyMode on
2019-05-04 17:12:58 room_ASC_EG_tahoma RBuero,RKueche,RPSK_Fenster_WZ,RPSK_TUER_WZ,RWC
2019-05-04 17:12:58 room_ASC_OG_tahoma RAnkleide,RAnkleide_Velux,RBad,RGaeste,RGaeste_Velux,RSZ
2019-04-26 11:04:55 selfDefense off
2019-05-06 07:15:59 state manual
2019-04-30 06:45:52 sunriseTimeWeHoliday on
2019-05-04 17:12:58 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
RAnkleide
RAnkleide_Velux
RBad
RBuero
RGaeste
RGaeste_Velux
RKueche
RPSK_Fenster_WZ
RPSK_TUER_WZ
RSZ
RWC
monitoredDevs:
KBuero:
RBuero ASC_WindowRec
KWC:
RWC ASC_WindowRec
RAnkleide:
RAnkleide_Velux:
RBad:
RBuero:
RGaeste:
RGaeste_Velux:
RKueche:
RPSK_Fenster_WZ:
RPSK_TUER_WZ:
RSZ:
RWC:
Twilight:
ASC ASC_twilightDevice
RAnkleide ASC_BrightnessSensor
RAnkleide_Velux ASC_BrightnessSensor
RBad ASC_BrightnessSensor
RGaeste_Velux ASC_BrightnessSensor
RKueche ASC_BrightnessSensor
RPSK_Fenster_WZ ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -5
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_autoShuttersControlShading on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_brightnessDriveUpDown 40:40
ASC_expert 1
ASC_tempSensor WetterProplanta:temperature
ASC_twilightDevice Twilight
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
verbose 1
und RGaeste_Velux:
Internals:
COMMANDS dim:slider,0,1,100 cancel:noArg close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink
DEF DEVICE io://1208-4648-3794/2835930
FUUID 5cc2c399-f33f-d9bf-ed65-371e73f0943141b1
IODev tahoma
NAME RGaeste_Velux
NR 114
NTFY_ORDER 50-RGaeste_Velux
STATE dim0
SUBTYPE DEVICE
TYPE tahoma
device io://1208-4648-3794/2835930
fid 2835930
inClass RollerShutter
inControllable io:RollerShutterVeluxIOComponent
inExecId finished
inExecState COMPLETED
inLabel Gäste Velux
inPlaceOID 7eaeefef-8124-4f8f-b36d-2d93418b81b9
inType 1
READINGS:
2019-05-06 05:24:22 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-05-06 05:22:13 ASC_Time_DriveDown 6.05.2019 - 21:21
2019-05-06 05:22:13 ASC_Time_DriveUp 7.05.2019 - 05:20
2019-05-06 05:25:02 ClosureState 0
2019-05-05 05:24:51 NameState Gäste Velux
2019-05-06 05:25:02 OpenClosedState open
2019-05-05 05:24:51 PriorityLockTimerState 0
2019-05-06 07:44:07 RSSILevelState 52.0
2019-05-05 05:24:51 StatusState available
2019-05-04 17:12:58 associatedWith ASC
2019-05-06 05:25:02 devicestate open
2019-05-06 05:25:02 state dim0
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
ASC_BrightnessSensor Twilight:twilight 90:30
ASC_Mode_Up off
ASC_Pos_Reading ClosureState
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 55
ASC_Shading_Direction 185
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 10
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 100
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 40
ASC_Shading_StateChange_Sunny 80
ASC_ShuttersPlace window
IODev tahoma
alias Rolladen Gäste Velux
devStateIcon 0:fts_window_2w 100:fts_shutter_100 [0-9]:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_90
room ASC,OG,tahoma
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd dim
War bisher davon ausgegangen, dass wenn ich ASC_Mode_Up=off beim Device setze, dieser definitiv nicht hochgefahren wird. Fehlt hier ggf. eine Aktualisierung der Last_Drive_Position, weil diese ja noch auf shading out stand?
Gruß
eurofinder
Zitat von: FunkOdyssey am 03 Mai 2019, 17:12:04
Beim Debuggen ist mir gerade eine Kleinigkeit aufgefallen, die aber mit meinen ursprünglichen Probleme nichts zu tun hat.
Ich habe in der ASC-ShutterInfos bei zwei Jalousien den Status "Last drive: night close".
Beide Jalousien wurden manuell innerhalb von Early&Up geöffnet. Eigentlich müsste dann doch eigentlich "manual" dort stehen, oder?
Das ist nicht wirklich schlimm, aber vielleicht hat das ja auch noch Auswirkungen auf andere Dinge und es mag dich interessieren. :-)
Zitat von: CoolTux am 03 Mai 2019, 17:58:52
Es gibt das Attribut ASC_DriveUpMaxDuration wo man die maximal Zeit des Rollos für die Hochfahrt + 3 Sekunden Sicherheit eintragen kann. Damit wird etwas präziser das manuelle fahren festgestellt.
Eine Info am Rande:
Ich habe ASC_DriveUpMaxDuration überball mit den entsprechenden Werten (inkl. Sicherheitspuffer) gesetzt.
8 Jalousien wurden manuell hochgefahren. Bei einer einzigen stimmt der Status "manual". Bei allen anderen wechselt der Last Drive-Status zwischen "maximum brightness threshold exceeded" und "night close". Merkwürdig ist die Tatsache, dass diese Jalousien überhaupt nicht helligkeitsgesteuert fahren, aber der Status dennoch darauf hinweist.
Ich spiele noch einmal ein wenig mit den Zeiten und schaue morgen noch einmal.
Weiterer Bug-Report:
Ich nutze derzeit die Version 0.6.5 mit aktiviertem Debug-Modus.
Wir hatten ja bereits über das Problem gesprochen, dass einige Jalousien bei mir nicht über das Brightness-Event fahren, sondern ausschließlich zum ASC_Time_Up_Late-Zeitpunkt.
Mal funktioniert es. Und dann wieder nicht. Ich erkenne hier noch kein Muster.
Nach den geprüften Stichproben kann ich fast mit Sicherheit sagen, dass die Jalousien am Wochenende korrekterweise über das Brightness-Event hochfahren. Zugegeben: Ich habe teilweise das Intervall zwischen WE_Early und Late recht knapp gewählt und vereinzelt kam kein Event in dieser Zeitspanne. Dies ignoriere ich einfach.
Aber fakt ist, dass es nun am Montag nicht funktioniert hat. Und das obwohl viele Brightness-Events vorhanden waren.
Log liegt vor.
Zitat von: eurofinder am 06 Mai 2019, 08:01:39
@CoolTux:
Danke, kein Problem.
Heute Morgen ist der Rolladen RGaeste_Velux geöffnet worden, obwohl das Device mit ASC_Mode_Up=off definiert wurde.
2019.05.06 05:24:22 3: RGaeste_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Gäste Velux - Oeffnen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/2835930","commands":[{"name":"open","parameters":[]}]}]}
Woher die Zeit kommt entzieht sich meiner Kenntnis, da berechnete Sonnenaufgangszeit bereits abgelaufen war - siehe Zeitstempel am Beispiel RWC, der korrekt gefahren wurde:
2019.05.06 05:22:13 3: RWC: tahoma_applyRequest data={"label":"Gäste-WC - Oeffnen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/5837914","commands":[{"name":"open","parameters":[]}]}]}
Ich vermute mal, dass es daran lag, weil Last_Drive_Position im ASC-Device (get ASC showShuttersInformations) auf shading out steht.
Letzter Fahrbefehl war aber durch RGaeste_Velux_nextAstroTimeEvent ausgeführt:
2019.05.05 21:19:14 3: RGaeste_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Gäste Velux - Schliessen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/2835930","commands":[{"name":"close","parameters":[]}]}]}
Hatte vorher manuell "shading out" beendet, da mal wieder eine Abweichung dazu geführt hatte, dass shading out nicht ausgeführt wurde.
2019.05.05 16:29:52 3: RAnkleide_Velux: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleide Velux - Oeffnen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/9176664","commands":[{"name":"open","parameters":[]}]}]}
Hier List vom ASC:
Internals:
FUUID 5cc2c9b7-f33f-d9bf-3bae-c170cbd696a4bf1f
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.5-s19304/2019-05-01 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV global,ASC,RAnkleide,RAnkleide_Velux,RBad,RBuero,RGaeste,RGaeste_Velux,RKueche,RPSK_Fenster_WZ,RPSK_TUER_WZ,RSZ,RWC,KBuero,Twilight,KWC
NR 121
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.5
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-06 05:22:33 RAnkleide_PosValue 0
2019-05-06 07:15:35 RAnkleide_Velux_PosValue 0
2019-05-06 05:22:13 RAnkleide_Velux_lastPosValue 99
2019-05-06 05:22:13 RAnkleide_Velux_nextAstroTimeEvent 6.05.2019 - 21:21
2019-05-06 05:22:13 RAnkleide_lastPosValue 100
2019-05-06 05:22:13 RAnkleide_nextAstroTimeEvent 6.05.2019 - 21:21
2019-05-06 05:22:35 RBad_PosValue 0
2019-05-06 05:22:13 RBad_lastPosValue 100
2019-05-06 05:22:13 RBad_nextAstroTimeEvent 6.05.2019 - 21:21
2019-05-06 07:16:01 RBuero_PosValue 0
2019-05-05 21:27:26 RBuero_lastPosValue 0
2019-05-06 05:22:13 RBuero_nextAstroTimeEvent 6.05.2019 - 21:29
2019-05-06 07:15:53 RGaeste_PosValue 0
2019-05-06 05:25:02 RGaeste_Velux_PosValue 0
2019-05-06 05:24:22 RGaeste_Velux_lastPosValue 100
2019-05-06 05:22:13 RGaeste_Velux_nextAstroTimeEvent 6.05.2019 - 21:21
2019-05-05 21:19:14 RGaeste_lastPosValue 0
2019-05-06 05:22:13 RGaeste_nextAstroTimeEvent 6.05.2019 - 21:21
2019-05-06 05:22:35 RKueche_PosValue 0
2019-05-06 05:22:13 RKueche_lastPosValue 100
2019-05-06 05:22:13 RKueche_nextAstroTimeEvent 6.05.2019 - 21:29
2019-05-06 07:16:03 RPSK_Fenster_WZ_PosValue 0
2019-05-05 21:27:26 RPSK_Fenster_WZ_lastPosValue 0
2019-05-06 05:22:13 RPSK_Fenster_WZ_nextAstroTimeEvent 6.05.2019 - 21:29
2019-05-06 07:16:03 RPSK_TUER_WZ_PosValue 0
2019-05-05 21:27:26 RPSK_TUER_WZ_lastPosValue 0
2019-05-06 05:22:13 RPSK_TUER_WZ_nextAstroTimeEvent 6.05.2019 - 21:29
2019-05-06 07:15:53 RSZ_PosValue 0
2019-05-05 21:19:14 RSZ_lastPosValue 0
2019-05-06 05:22:13 RSZ_nextAstroTimeEvent 6.05.2019 - 21:21
2019-05-06 05:22:33 RWC_PosValue 0
2019-05-06 05:22:13 RWC_lastPosValue 100
2019-05-06 05:22:13 RWC_nextAstroTimeEvent 6.05.2019 - 21:29
2019-04-26 21:09:41 Rolladen_OG_lastPosValue 0
2019-04-26 17:53:28 hardLockOut off
2019-04-30 06:50:39 partyMode on
2019-05-04 17:12:58 room_ASC_EG_tahoma RBuero,RKueche,RPSK_Fenster_WZ,RPSK_TUER_WZ,RWC
2019-05-04 17:12:58 room_ASC_OG_tahoma RAnkleide,RAnkleide_Velux,RBad,RGaeste,RGaeste_Velux,RSZ
2019-04-26 11:04:55 selfDefense off
2019-05-06 07:15:59 state manual
2019-04-30 06:45:52 sunriseTimeWeHoliday on
2019-05-04 17:12:58 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
RAnkleide
RAnkleide_Velux
RBad
RBuero
RGaeste
RGaeste_Velux
RKueche
RPSK_Fenster_WZ
RPSK_TUER_WZ
RSZ
RWC
monitoredDevs:
KBuero:
RBuero ASC_WindowRec
KWC:
RWC ASC_WindowRec
RAnkleide:
RAnkleide_Velux:
RBad:
RBuero:
RGaeste:
RGaeste_Velux:
RKueche:
RPSK_Fenster_WZ:
RPSK_TUER_WZ:
RSZ:
RWC:
Twilight:
ASC ASC_twilightDevice
RAnkleide ASC_BrightnessSensor
RAnkleide_Velux ASC_BrightnessSensor
RBad ASC_BrightnessSensor
RGaeste_Velux ASC_BrightnessSensor
RKueche ASC_BrightnessSensor
RPSK_Fenster_WZ ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -5
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_autoShuttersControlShading on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_brightnessDriveUpDown 40:40
ASC_expert 1
ASC_tempSensor WetterProplanta:temperature
ASC_twilightDevice Twilight
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
verbose 1
und RGaeste_Velux:
Internals:
COMMANDS dim:slider,0,1,100 cancel:noArg close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink
DEF DEVICE io://1208-4648-3794/2835930
FUUID 5cc2c399-f33f-d9bf-ed65-371e73f0943141b1
IODev tahoma
NAME RGaeste_Velux
NR 114
NTFY_ORDER 50-RGaeste_Velux
STATE dim0
SUBTYPE DEVICE
TYPE tahoma
device io://1208-4648-3794/2835930
fid 2835930
inClass RollerShutter
inControllable io:RollerShutterVeluxIOComponent
inExecId finished
inExecState COMPLETED
inLabel Gäste Velux
inPlaceOID 7eaeefef-8124-4f8f-b36d-2d93418b81b9
inType 1
READINGS:
2019-05-06 05:24:22 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-05-06 05:22:13 ASC_Time_DriveDown 6.05.2019 - 21:21
2019-05-06 05:22:13 ASC_Time_DriveUp 7.05.2019 - 05:20
2019-05-06 05:25:02 ClosureState 0
2019-05-05 05:24:51 NameState Gäste Velux
2019-05-06 05:25:02 OpenClosedState open
2019-05-05 05:24:51 PriorityLockTimerState 0
2019-05-06 07:44:07 RSSILevelState 52.0
2019-05-05 05:24:51 StatusState available
2019-05-04 17:12:58 associatedWith ASC
2019-05-06 05:25:02 devicestate open
2019-05-06 05:25:02 state dim0
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
ASC_BrightnessSensor Twilight:twilight 90:30
ASC_Mode_Up off
ASC_Pos_Reading ClosureState
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 55
ASC_Shading_Direction 185
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 10
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 100
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 40
ASC_Shading_StateChange_Sunny 80
ASC_ShuttersPlace window
IODev tahoma
alias Rolladen Gäste Velux
devStateIcon 0:fts_window_2w 100:fts_shutter_100 [0-9]:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_90
room ASC,OG,tahoma
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd dim
War bisher davon ausgegangen, dass wenn ich ASC_Mode_Up=off beim Device setze, dieser definitiv nicht hochgefahren wird. Fehlt hier ggf. eine Aktualisierung der Last_Drive_Position, weil diese ja noch auf shading out stand?
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 06 Mai 2019, 08:01:39
RGaeste_Velux_PosValue 0
2019-05-06 05:24:22 RGaeste_Velux_lastPosValue 100
Der alte Wert ist 0 und der neue 100
Laut Code
and $getShadingPos == $getStatus
Die eizige Erklärung. 0 ist auch die shadingPosition bei Dir. Nur dann kann es zu solchen Problemen kommen.
Zitat von: FunkOdyssey am 06 Mai 2019, 10:16:58
Weiterer Bug-Report:
Ich nutze derzeit die Version 0.6.5 mit aktiviertem Debug-Modus.
Wir hatten ja bereits über das Problem gesprochen, dass einige Jalousien bei mir nicht über das Brightness-Event fahren, sondern ausschließlich zum ASC_Time_Up_Late-Zeitpunkt.
Mal funktioniert es. Und dann wieder nicht. Ich erkenne hier noch kein Muster.
Nach den geprüften Stichproben kann ich fast mit Sicherheit sagen, dass die Jalousien am Wochenende korrekterweise über das Brightness-Event hochfahren. Zugegeben: Ich habe teilweise das Intervall zwischen WE_Early und Late recht knapp gewählt und vereinzelt kam kein Event in dieser Zeitspanne. Dies ignoriere ich einfach.
Aber fakt ist, dass es nun am Montag nicht funktioniert hat. Und das obwohl viele Brightness-Events vorhanden waren.
Log liegt vor.
Lässt Du mir das Log wieder zu kommen?
Zitat von: FunkOdyssey am 06 Mai 2019, 10:16:58
Weiterer Bug-Report:
Ich nutze derzeit die Version 0.6.5 mit aktiviertem Debug-Modus.
Wir hatten ja bereits über das Problem gesprochen, dass einige Jalousien bei mir nicht über das Brightness-Event fahren, sondern ausschließlich zum ASC_Time_Up_Late-Zeitpunkt.
Mal funktioniert es. Und dann wieder nicht. Ich erkenne hier noch kein Muster.
Nach den geprüften Stichproben kann ich fast mit Sicherheit sagen, dass die Jalousien am Wochenende korrekterweise über das Brightness-Event hochfahren. Zugegeben: Ich habe teilweise das Intervall zwischen WE_Early und Late recht knapp gewählt und vereinzelt kam kein Event in dieser Zeitspanne. Dies ignoriere ich einfach.
Aber fakt ist, dass es nun am Montag nicht funktioniert hat. Und das obwohl viele Brightness-Events vorhanden waren.
Log liegt vor.
Möglich das ich was gefunden habe. Dafür brauche ich aber eine erweiterte Ausgabe des debug Modes welchen ich heute fertig mache und Dich bitten würde dann zu testen. Würde mich bei Dir melden.
Ausserdem habe ich in der Tat noch ein Problem bezüglich Wochenende und brightness erkennen können.
Das beruhigt mich. Ich bin den Code jetzt schon mehrfach durchgegangen, aber die große Abfrage in 'EventProcessingBrightness' hat mich ordentlich beschäftigt.
Vor allem wundere ich mich, wie das Debug-Log zeitgleich in 'EventProcessingShadingBrightness' weitermacht, obwohl die Schritte in 'EventProcessingBrightness' noch nicht zu Ende gearbeitet wurden.
Mit meinem Anfängerwissen bleibe ich immer an dieser if-Abfrage hängen. Diese scheint nicht zuzutreffen. Müsste es aber.
sub EventProcessingBrightness($@) {
...
if (
int( gettimeofday() / 86400 ) != int(
computeAlignTime( '24:00', $shutters->getTimeUpEarly ) / 86400
)
and int( gettimeofday() / 86400 ) == int(
computeAlignTime( '24:00', $shutters->getTimeUpLate ) / 86400
)
and $1 > $brightnessMaxVal
and $shutters->getUp eq 'brightness'
and not $shutters->getSunrise
)
...
}
@CoolTux:
ZitatDie eizige Erklärung. 0 ist auch die shadingPosition bei Dir. Nur dann kann es zu solchen Problemen kommen.
Nein, für RGaeste_Velux ist ASC_Shading_Pos definiert als 100. Das wurde auch nie geändert.
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 06 Mai 2019, 13:16:44
@CoolTux:Nein, für RGaeste_Velux ist ASC_Shading_Pos definiert als 100. Das wurde auch nie geändert.
Gruß
eurofinder
Sorry ich habe mich da vertan. Ich meinte auch 100.
So steht es ja auch drin. LastPos 100 Pos 0
Und 100 ist auch Dein Shading. Dem zufolge macht er genau das was er soll. Er schaut nach ob die Position gleich der ShadinPosition ist und wenn ja und out ist gesetzt fährt er raus aus der shading.
@CoolTux:
Also, nochmal zur Klarstellung. Sonntag klappte mal wieder shading out beim Rolladen nicht. Habe ihn dann manuell auf Position 0 (geöffnet) gefahren. Die Voraussetzungen für shading out waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr erfüllt. Spät abends wurde dann der Rolladen mit AstroModeEvening (HORIZON -5) automatisch in night close (Position 100) gefahren. Dann hätte doch Last Drive Position im ASC night close sein müssen und nicht weiterhin shading out.
Da im Device RGaeste_Velux ASC_Mode_Up=off ist, dürfte somit dann der Rolladen heute morgen auch nicht in Position O gefahren werden.
Gruß
eurofinder
Last DrivePosition ist die Position nicht der Fahrgrund.
Die Position auf Grund der night close war 100. Shading stand auf out. Irgendwann geht dann die Shading Routine noch mal an. Das muss ich noch mal prüfen, in der Routine wird festgestellt das Shading out ist und das die aktuelle Position gleich der Shading Position ist (100) und somit wird ein Fahrbefehl ausgegeben. Gefahren wird in die LastPosition und die war vor dem night close ja 0
OK, dachte die Logik wäre anders aufgebaut, was für mich eher nachvollziehbar wäre.
Würde sehr dafür plädieren, dass night close automatisch noch "ausstehende" shading out beendet. Sehe keinen Grund, warum ein Rolladen, der per night close geschlossen wird, anschließend nochmals in shading out gehen sollte.
Nochmals danke für diene Rückmeldungen und tolle Arbeit am Modul. Wenn ich "Kritik" äußere, dann dient sie einzig allein dazu, das Modul in der Funktionalität zu optimieren.
Gruß
eurofinder
@CoolTux:
Wie bekomme ich denn in der Zwischenzeit einen Rolladen, der noch im shading out ist in einen Zustand, der am nächsten Tag nicht dazu führt, dass der Rolladen morgens trotz ASC_Mode_Up=off hochgefahren wird?
Gruß
eurofinder
In dem Du die ShadingPos auf einen anderen Wert setzt als ein Wert den es schon wo anders in der Konfig gibt. Also kein open,closed,ventilate,comfort Wert. Nimm wegen meiner 98 oder so statt 100
Ich frage bei vielen Gelegenheiten ab um das Rolllo auch tatsächlich in der entsprechenden Pos ist für Routine aus der dann raus gefahren werden soll. Wenn nicht ist das wohl so vom User gewünscht worden und es wird halt nichts gemacht.
ClosedPos ist halt ungünstig gewählt da da noch mehr dran hängt.
OK, danke. Probiere ich aus.
eurofinder
Ich habe mal die Rolllos vom Kinderzimmer auf Brightness eingestellt. Runter sind sie dann auch gefahren. Dabei ist mir aufgefallen das dann IsDay eigentlich hätte 0 ausgeben müssen dies aber nicht tat. Muss ich also noch mal ran.
Ein Rollo ist eben trotz offenem Fenster beim Übergang von home zu asleep aus der Comfort-Position in die closed-Position gefahren. Das ist doch definitiv ein Bug, oder?
Zitat von: volschin am 06 Mai 2019, 22:34:05
Ein Rollo ist eben trotz offenem Fenster beim Übergang von home zu asleep aus der Comfort-Position in die closed-Position gefahren. Das ist doch definitiv ein Bug, oder?
Kann ich pauschal nicht sagen. Da brauche ich bitte list vom ASC und dem Rolllo
Ich habe jetzt noch mal beim Thema Brightness dran gesessen. Nun sollte zu mindest korrekt IsDay ausgegeben werden.
Voraussetzung ist aber das zu mindest eine Abends oder Morgens Fahrt gemacht wurde nach einem kompletten Neustart. Ansonsten könnte es zwischen den Zeiten von jeweils Early und Late noch zu Fehlinterpretationen kommen.
Wohl bemerkt das gilt nur für Brightness Sonnenaufgang und Brightness Sonnenuntergang Fahrten und Zeiten.
Was das generelle Nicht-Fahren bei Brightness an geht bin ich noch bei der Auswertung.
Zitat von: FunkOdyssey am 06 Mai 2019, 09:43:45
Eine Info am Rande:
Ich habe ASC_DriveUpMaxDuration überball mit den entsprechenden Werten (inkl. Sicherheitspuffer) gesetzt.
8 Jalousien wurden manuell hochgefahren. Bei einer einzigen stimmt der Status "manual". Bei allen anderen wechselt der Last Drive-Status zwischen "maximum brightness threshold exceeded" und "night close". Merkwürdig ist die Tatsache, dass diese Jalousien überhaupt nicht helligkeitsgesteuert fahren, aber der Status dennoch darauf hinweist.
Ich spiele noch einmal ein wenig mit den Zeiten und schaue morgen noch einmal.
Auch wenn das überhaupt nicht wichtig ist, will ich hier ein Update loswerden:
Ich habe die ASC_DriveUpMaxDuration-Zeiten immer knapper an die Realität angepasst. Jalousien, die 20sec für eine Fahrt benötigen und deren Ack-Signal auch wirklich nach 20sec zurückübermittelt wird, habe ich auf 25sec eingestellt. Und ich habe das Gefühl, dass die Berechnung des LastDrive-Status sich dadurch verschlechtert hat. Ich habe nun keine einzige Jalousie mit einem "manual"-LastDrive. Sondern ausschließlich "maximum brightness threshold exceeded" oder "night close".
Die ASC_DriveUpMaxDuration = 30 oder ASC_DriveUpMaxDuration = 60 haben das Problem jedoch auch nicht gelöst.
Keine Priorität!
Zitat von: CoolTux am 07 Mai 2019, 06:31:18
Ich habe jetzt noch mal beim Thema Brightness dran gesessen. Nun sollte zu mindest korrekt IsDay ausgegeben werden.
Voraussetzung ist aber das zu mindest eine Abends oder Morgens Fahrt gemacht wurde nach einem kompletten Neustart. Ansonsten könnte es zwischen den Zeiten von jeweils Early und Late noch zu Fehlinterpretationen kommen.
Wohl bemerkt das gilt nur für Brightness Sonnenaufgang und Brightness Sonnenuntergang Fahrten und Zeiten.
Was das generelle Nicht-Fahren bei Brightness an geht bin ich noch bei der Auswertung.
Oh, das dürfte auch erklären wieso ich Muster erkennen kann. Du hattest mir gestern die Version mit den erweiterten Debugausgaben zugeschickt. Die Version habe ich aktiviert und FHEM natürlich neu gestartet. Abends fuhren die Jalousien planmäßig herunter. Und heute morgen hat es beim helligkeitsgesteuerten Hochfahren nicht einen einzigen Fehler gegeben. Ich dachte, dass wäre ein verschobener Wochenend-Bug. Also das Gegenteil des Freitag-Bugs = Montag-Bug. :-)
Gestern am Montag hatte ich dann vermutlich die Probleme, da ich am Wochenende keinen FHEM-Neustart durchgeführt hatte.
Da bin ich ja mal auf die Commits gespannt.
Den Eindruck habe ich gestern/heute auch gewonnen :-)
Zitat von: FunkOdyssey am 07 Mai 2019, 09:37:00
Auch wenn das überhaupt nicht wichtig ist, will ich hier ein Update loswerden:
Ich habe die ASC_DriveUpMaxDuration-Zeiten immer knapper an die Realität angepasst. Jalousien, die 20sec für eine Fahrt benötigen und deren Ack-Signal auch wirklich nach 20sec zurückübermittelt wird, habe ich auf 25sec eingestellt. Und ich habe das Gefühl, dass die Berechnung des LastDrive-Status sich dadurch verschlechtert hat. Ich habe nun keine einzige Jalousie mit einem "manual"-LastDrive. Sondern ausschließlich "maximum brightness threshold exceeded" oder "night close".
Die ASC_DriveUpMaxDuration = 30 oder ASC_DriveUpMaxDuration = 60 haben das Problem jedoch auch nicht gelöst.
Keine Priorität!
Waren die Positionen unterschiedlich? Also die letzte und die dann aktuelle.
Zitat von: CoolTux am 07 Mai 2019, 11:00:39
Waren die Positionen unterschiedlich? Also die letzte und die dann aktuelle.
Stimmt, das ist mir auch aufgefallen.
Die Antwort lautet: Nein, "Last Position" und "Position" sind identisch.
Zitat von: FunkOdyssey am 07 Mai 2019, 11:10:49
Stimmt, das ist mir auch aufgefallen.
Die Antwort lautet: Nein, "Last Position" und "Position" sind identisch.
Ich habe die Routine an sich etwas geändert. Hoffe das nun das erkennen besser geht.
Ich habe eine aktuelle Version in den Master branch geschoben und werde auch für morgen Früh ein Update vorbereiten.
Es hilft nichts ich brauche Eure Hilfe um die kleinen Feinheiten zu finden. Also bitte icht scheuen, meldet einfach mal alles was Euch so negativ oder nicht gewollt auf fällt.
Das machen wir doch auch. :-)
Ich wundere mich schon, wie standhaft du hier bist. Es treffen hier schon viele Meldungen ein und ich will dich eigentlich nicht mit Unwichtigem beschäftigen.
Aber schön wie locker du das siehst. Respekt für deine Ausdauer.
Es macht dir doch auch keiner einen Vorwurf. Jeder ASC-Nutzer ist doch froh, dass es das Modul gibt. Und Dinge, die noch nicht möglich sind, wurden von dir nahezu immer nachgeliefert.
Ich hatte ein wenig Sorgen, dass der Dialog zwischen dir und Loredo die Stimmung hier kippt. Ich finde Loredos Ansätze aber auch ganz sinnvoll. Also ASC-Newbie ist man von den Eigenarten tatsächlich ein wenig überrascht. Vielleicht können wir das alle gemeinsam irgendwie in den Griff bekommen. Stück für Stück aber immer noch vorne. :-)
Wollen wir vielleicht dazu nochmal einen Schritt zurück gehen und strukturiert vorgehen? Also z.B. erstmal nur die Rollläden abends, dann schauen ob das alles geht. Ne woche später nehmen wir die rollläden morgens dazu. Beides erstmal nur auf Astro Zeiten bezogen. Danach nehmen wir Brightness dazu... usw.
Also im Prinzip jede einzelne Funktion so sortieren, wie sie aufeinander aufbauen.
Ich möchte auch alles sofort einschalten und dass alles perfekt funktioniert. Aber ich glaube alles zusammen zu optimieren ist schwer, oder wie seht ihr das?
Julian (Loredo) und ich kennen uns privat. Das passt schon. Von Ihm könnte ich viel über strukturiertes und konsistentes Software entwickeln lernen :)
Sobald ich eine bessere Übersicht habe werde ich auch Julians Ideen und Konzepte ein pflegen. Aber erstmal möchte ich jetzt das wir Fehler frei die aktuellen Funktionen verwenden können.
Zitat von: Loredo am 07 Mai 2019, 11:44:57
Wollen wir vielleicht dazu nochmal einen Schritt zurück gehen und strukturiert vorgehen? Also z.B. erstmal nur die Rollläden abends, dann schauen ob das alles geht. Ne woche später nehmen wir die rollläden morgens dazu. Beides erstmal nur auf Astro Zeiten bezogen. Danach nehmen wir Brightness dazu... usw.
Also im Prinzip jede einzelne Funktion so sortieren, wie sie aufeinander aufbauen.
Ich möchte auch alles sofort einschalten und dass alles perfekt funktioniert. Aber ich glaube alles zusammen zu optimieren ist schwer, oder wie seht ihr das?
Vielleicht ist es auch ok wenn ich mal versuche wie bereits erwähnt eine Art Struktugramm in Text zu verfassen wie ich mir vorgestellt habe wie was funktionieren oder ineinander greifen soll.
Hallo,
ich habe die Tests auf meiner Seite mit Erfolg abgeschlossen. Es würde Sinn machen meine Änderungen mit anderen Sensoren (e.g Homematic) zu testen.
Aus diesem Grund habe ich folgenden Patch für die Version 0.6.6 erzeugt.
Damit reagiert ASC auch auf Events die neben dem Status auch zusätzliche Informationen beinhalten. Der Status wird anhand des Keywords "state: " extrahiert, egal an welcher Stelle im Event-Text dieses steht. Im weiteren Verlauf spielt es aufgrund der verwendeten regexp matches auch keine Rolle mehr ob die Stati im Sensor "open|opened|tilt|tilted|close|closed" benannt sind.
Ich würde mich freuen wenn die kleine Anpassung im Modul Eingang findet.
Gruß
Christoph
Hallo Christoph,
Vielen Dank für den Patch. Mit meinen Editor angeschaut sieht es super aus. 1 Frage und ein Problem habe ich
1. Warum hast Du
m#state
zu
m#.*state
gemacht. Hattest Du Probleme mit dem Original?
Und das Problem. Ich kann den Patch mit diff nicht lesen und somit auch nicht sauber übernehmen. Kannst Du da noch mal schauen bitte.
Vielen Dank für Deine Arbeit.
Grüße
Guten Morgen,
ich bekomme seit dem Update folgenden Fehler:
Zitatconfigfile: myASControl: unknown attribute ASC_autoShuttersControlShading. Type 'attr myASControl ?' for a detailed list.
Ist das versehentlich rausgeflogen, oder muss ich meine Config editieren?
Danke und Gruß
Christian
Zitat von: ChristianMUC am 08 Mai 2019, 08:59:57
Guten Morgen,
ich bekomme seit dem Update folgenden Fehler:
Ist das versehentlich rausgeflogen, oder muss ich meine Config editieren?
Danke und Gruß
Christian
Es ist gewollt raus geflogen. Kannst also ruhigen Gewissens save drücken.
Man aktiviert das Beschatten nun überset ASC_DEVICE controlShading on
Was mir heute früh noch eingefallen ist: Ich weiß nicht, wen es sonst noch so betrifft, aber ich habe an Fenstertüren 2 Sensoren und kombiniere sie per structure zu einem virtuellen threestate Sensor. Nun kann es aber wahrscheinlich vorkommen, dass die beiden Sensoren beim öffnen/schließen nicht immer exakt in der selben Reihenfolge melden bzw. sich der Status innerhalb von wenigen Sekunden 2x ändert. Wahrscheinlich führt das dann aber zu ungewolltem Verhalten bei ASC, weil eben das erste Event kommt, aber nicht den eigentlich aus Benutzersicht endgültigem Status entspricht.
Ich hab noch nicht nachgesehen, ob sich das Status Event der structure irgendwie verzögern lässt oder ob man da noch komplizierter mit einem DOIF Timer dazwischen arbeite müsste oder sowas, um das zu entprellen.
Falls man das in ASC lösen wollte, müsste man wahrscheinlich nicht nur die Verzögerung einbauen (da ist doch auch schon was, eigentlich?), sondern man müsste vor allem das Event nur als Trigger nehmen und nicht mehr auch als Dateneingabe. Sprich: Event triggert, aber dann wird der Status nochmals über ReadingsVal explizit ausgelesen, weil er sich ja, wenn mehrere fhem.pl Loops dazwischen liegen, geändert haben könnte.
Vielleicht gibt das ja auch noch Ideen für mögliche Fehlerquellen, Marko.
Was könnte denn da Deiner Meinung nach für ein Event kommen welches nicht "erwünscht" ist?
Das man warten muss ist seltsam.
-Fenster ist Nachts auf Kipp, jetzt möchte ich es öffnen.
-Fenster zu, Rollladen fährt runter
-jetzt muss man warten bis es zu ist, statt das Fenster gleich zu öffnen.
Wenn das Fenster Nachts auf öffnen steht, und man es im Anschluss gleich auf Kipp stellen will muss man den zufahren Befehl abwarten.
Ich sehe es so, Nachts kann die Position gerne sofort angefahren werden, gerne 10 Sekunden auch verzögert auf, dann kann man im Bad das Fenster öffnen und in Ruhe verlassen, ohne vorher gesehen zu werden.
Hmm,
Anmerkung dazu: Manche Kontakte (z.B. HM) kennen eine interne Verzögerung, um den von Typ1er geschilderten Effekt zu vermeiden; bei allen anderen fände ich es gut, eine kurze Zeit zuzuwarten, bis eine Reaktion (bzw. die Prüfung des Werts samt Reaktion) erfolgt. Es reichen in der Regel wenige Sekunden (meine HM haben in der Regel einen delay von 2 Sek. drin).
Ich habe aber auch welche, die gleich reagieren, und bei denen soll dann auch direkt die Rolllade hoch. Vorschlag: Verzögerung optional einstellbar, als weitere Angabe zum Fensterkontakt; Format: attr ASC_WindowRec <device>[:delay in sek]
Zitat von: Beta-User am 08 Mai 2019, 10:38:41
Hmm,
Anmerkung dazu: Manche Kontakte (z.B. HM) kennen eine interne Verzögerung, um den von Typ1er geschilderten Effekt zu vermeiden; bei allen anderen fände ich es gut, eine kurze Zeit zuzuwarten, bis eine Reaktion (bzw. die Prüfung des Werts samt Reaktion) erfolgt. Es reichen in der Regel wenige Sekunden (meine HM haben in der Regel einen delay von 2 Sek. drin).
Ich habe aber auch welche, die gleich reagieren, und bei denen soll dann auch direkt die Rolllade hoch. Vorschlag: Verzögerung optional einstellbar, als weitere Angabe zum Fensterkontakt; Format: attr ASC_WindowRec <device>[:delay in sek]
Meinst Du ein verzögertes fahren nach dem Fensterkontakt Event oder generell eine verzögerte Auswertung des Fensterkontakt Events. Zweites ist eine Sau Arbeit wegen nicht blockieren von FHEM.
Da das Event eventuell "unsauber" bzw. erst vorläufig ist, benötigen wir m.E. letzteres, auch wenn es Aufwand macht.
Aber das sollte doch begrenzt sein, oder? Einen (benannten) InternalTimer (erst canceln, dann) aufrufen und dann "ganz normal" die Auswertung machen. Kann halt sein, dass man nicht einfach das Event weitergeben kann, aber soooo schwierig ist das auch nicht, oder?
Es ist schon ein wenig was zu tun dafür. Damit Du einen InternenTimer wieder canceln kannst benötigst Du eine Eindeutigkeit. Man kann hier einen Hash für nehmen in dem man dann auch gleich Daten drin ab legt. Auf jeden Fall muss eine weitere Funktion her da InternalTimer nur Funktionen mit einem Argument aufrufen kann.
Man kann sich das aber gerne einmal anschauen. Wenn das derzeitig umgesetzte sauber läuft.
Vielleicht sollte man den Funktionsaufruf mit dem Event (und dem eventauslösenden Gerät) machen - dann kann man vergleichen oder eben mit dem aktuellen Wert weitermachen.
Ich mache zb nach dem Duschen Baden das Fenster auf, nur beim auffahren verzögert, dann kann man nackig noch das Bad verlassen.
Mir ist heute noch aufgefallen das wenn das Fenster am Abend gekippt ist fährt das Rollo in die Lüftungsposition es bleibt dort auch die ganze Nacht morgens dann wird normal hochgefahren.
Jetzt schließe ich das Fenster und die Rollade holt das Schließen der Nacht nach. Das sollte eigentlich ja nicht passieren. Rolllade wird mit Astro gesteuert.
Gruß Alex
Ist die Commandref bezüglich
Zitatset ASC_DEVICE controlShading on
noch nicht aktualisiert oder liegt nur bei mir hier ein "Fehler" vor?
Gruß
eurofinder
Zitat von: majestro84 am 08 Mai 2019, 11:22:36
Mir ist heute noch aufgefallen das wenn das Fenster am Abend gekippt ist fährt das Rollo in die Lüftungsposition es bleibt dort auch die ganze Nacht morgens dann wird normal hochgefahren.
Jetzt schließe ich das Fenster und die Rollade holt das Schließen der Nacht nach. Das sollte eigentlich ja nicht passieren. Rolllade wird mit Astro gesteuert.
Gruß Alex
Normal hoch gefahren bedeutet das Du es von Hand gemacht hast? Oder ist das Rolllo nach Astro hoch gefahren?
Wenn es nach Astro hoch gefahren ist kannst Du es diese Nacht noch mal machen bitte und bevor Du dann am Ende morgen früh das Fenster schließt, also nach dem Astro hoch fahren schau bitte was
{ FHEM::AutoShuttersControl::IsDay('RolloName') }
aus spuckt
Zitat von: eurofinder am 08 Mai 2019, 11:24:16
Ist die Commandref bezüglichnoch nicht aktualisiert oder liegt nur bei mir hier ein "Fehler" vor?
Gruß
eurofinder
Noch nicht aktuell. Der liebe FunkOdyssey baut da gerade dran rum und macht sie schick für uns.
Zitat von: CoolTux am 08 Mai 2019, 11:26:09
Normal hoch gefahren bedeutet das Du es von Hand gemacht hast? Oder ist das Rolllo nach Astro hoch gefahren?
Wenn es nach Astro hoch gefahren ist kannst Du es diese Nacht noch mal machen bitte und bevor Du dann am Ende morgen früh das Fenster schließt, also nach dem Astro hoch fahren schau bitte was
{ FHEM::AutoShuttersControl::IsDay('RolloName') }
aus spuckt
Es wurde mit Astro hochgefahren nicht manuel. OK werde ich morgen früh gucken.
Zitat von: majestro84 am 08 Mai 2019, 11:30:35
Es wurde mit Astro hochgefahren nicht manuel. OK werde ich morgen früh gucken.
Ach so, ganz wichtig. Welche Version?
Immer die aktuelle bei mir. Da heute einen neuen gekommen ist also die 0.6.6.
Zitat von: CoolTux am 07 Mai 2019, 11:37:29
Ich habe die Routine an sich etwas geändert. Hoffe das nun das erkennen besser geht.
Ich habe eine aktuelle Version in den Master branch geschoben und werde auch für morgen Früh ein Update vorbereiten.
...
Noch einmal zur Erkennung der manuellen Fahrten:
Ich kann geringe Veränderungen feststellen. Bei ein paar Jalousien habe ich nun ein "manual" stehen. Die meisten haben aber .....Alles löschen und vergessen. Es gibt scheinbar keinen Fehler mehr bei der Erkennung. Aber es gibt einen Fehler in der Darstellung.
Das Reading 'ASC_ShuttersLastDrive' ist korrekt. Überall.
Aber: Wenn ich mir über das ASC-Device die ShuttersInfo anschaue, dann steht dort Müll. Die Übersicht ist einfach falsch. Die Erkennung funktioniert.
@CoolTux:
OK, wollte nur sichergehen. Danke an FunkOdyssey.
Gruß
eurofinder
Zitat von: FunkOdyssey am 08 Mai 2019, 11:40:06
Noch einmal zur Erkennung der manuellen Fahrten:
Ich kann geringe Veränderungen feststellen. Bei ein paar Jalousien habe ich nun ein "manual" stehen. Die meisten haben aber .....
Alles löschen und vergessen. Es gibt scheinbar keinen Fehler mehr bei der Erkennung. Aber es gibt einen Fehler in der Darstellung.
Das Reading 'ASC_ShuttersLastDrive' ist korrekt. Überall.
Aber: Wenn ich mir über das ASC-Device die ShuttersInfo anschaue, dann steht dort Müll. Die Übersicht ist einfach falsch. Die Erkennung funktioniert.
Zeig mal bitte Dein Müll. Steht dort nicht manual drin oder steht da sonst irgendein Buchstabensalat drin?
Du hast Post. Es steht dort einfach der falsche LastDrive-Status. Und zwar nicht der Inhalt des Readings.
Jedoch unterscheiden sich _lastPosValue und _PosValue merkwürdigerweise immer noch nicht.
Zitat von: FunkOdyssey am 08 Mai 2019, 11:57:08
Du hast Post. Es steht dort einfach der falsche LastDrive-Status. Und zwar nicht der Inhalt des Readings.
Jedoch unterscheiden sich _lastPosValue und _PosValue merkwürdigerweise immer noch nicht.
Welche ASC Version?
VERSION
0.6.7
Zitat von: FunkOdyssey am 08 Mai 2019, 11:57:08
Du hast Post. Es steht dort einfach der falsche LastDrive-Status. Und zwar nicht der Inhalt des Readings.
Jedoch unterscheiden sich _lastPosValue und _PosValue merkwürdigerweise immer noch nicht.
Das mit dem nicht unterscheiden ist korrekt. Wenn von Hand gefahren wurde kann ich die letzte Position leider nicht ermitteln. bzw gibt es intern ein LastManualPosition aber ich bekomme beide zusammen nicht sauber ausgewertet.
Okay, dann passt nur die Darstellung in 'GetShuttersInformation' nicht.
Zitat von: FunkOdyssey am 08 Mai 2019, 12:16:19
Okay, dann passt nur die Darstellung in 'GetShuttersInformation' nicht.
Hast Du nach dem setzen des Readings im Rolllo Device die ShuttersInformation aufgerufen? Denn eigentlich ist das was Du da hast gar nicht möglich. In beiden Fällen wird ein und der selbe Hash Inhalt aufgerufen.
Ich verstehe deine Zweifel, aber ich kann dir garantieren, dass die Werte in den Rollladengeräten sich von denen aus der Funktion 'GetShuttersInformation' unterscheiden.
Ja, die ShuttersInfo habe ich nach dem Fahren gesichtet.
Heute morgen waren alle Fahrten. Und seitdem habe ich sicherlich schon >10mal in die ShutterInfos reingeguckt. Jedesmal falsch.
Kein Caching- oder Proxy-Issue.
Zitat von: FunkOdyssey am 08 Mai 2019, 13:25:14
Ich verstehe deine Zweifel, aber ich kann dir garantieren, dass die Werte in den Rollladengeräten sich von denen aus der Funktion 'GetShuttersInformation' unterscheiden.
Ja, die ShuttersInfo habe ich nach dem Fahren gesichtet.
Heute morgen waren alle Fahrten. Und seitdem habe ich sicherlich schon >10mal in die ShutterInfos reingeguckt. Jedesmal falsch.
Kein Caching- oder Proxy-Issue.
Dann schaue ich mir das noch mal an.
Hallo CoolTux,
ich habe den Diff in WinMerge erzeugt - ich mache Dir gerne noch einen mit Linux "diff" oder einem anderen diff-tool Deiner Wahl :-)
Die Änderung in der Regexp bewirkt, dass die für die Positionserkennung unwichtigen Informationen in der Event Message vor und nach dem "state:" keyword weggefiltert werden.
Die Eventnachrichten in meinem System sehen wie folgt aus...
EEP 06:
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 8 18:19:17 - EventProcessingWindowRec: Essbereich.Rollladen.Links - RECEIVED EVENT: state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
[...]
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 8 18:21:51 - EventProcessingWindowRec: Essbereich.Rollladen.Links - RECEIVED EVENT: state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 8 18:21:57 - EventProcessingWindowRec: Essbereich.Rollladen.Links - RECEIVED EVENT: state: tilted - IDENTIFIED EVENT: tilted - STORED EVENT: tilted
EEP A15:
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 8 18:19:27 - EventProcessingWindowRec: Kueche.Rollladen - RECEIVED EVENT: voltage: 3.18 window: open vibration: off state: W: open V: off U: 3.18 - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 8 18:19:27 - EventProcessingWindowRec: Kueche.Rollladen - HOMEMODE: none : QueryShuttersPosWinRecTilted QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 8 18:19:27 - EventProcessingWindowRec: Kueche.Rollladen - RECEIVED EVENT: voltage: 3.18 window: closed vibration: off state: W: closed V: off U: 3.18 - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
[...]
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 8 18:19:30 - EventProcessingWindowRec: Kueche.Rollladen - RECEIVED EVENT: voltage: 3.18 window: open vibration: off state: W: open V: off U: 3.18 - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.05. 8 18:19:32 - EventProcessingWindowRec: Kueche.Rollladen - RECEIVED EVENT: voltage: 3.18 window: tilted vibration: off state: W: tilt V: off U: 3.18 - IDENTIFIED EVENT: tilt - STORED EVENT: tilt
Die blauen Textanteile werden einschließlich aller Leer-/Sonderzeichen durch die geänderte RegExp vor der Klammer (-> .*state:.*) abgedeckt, die roten werden in der Klammer (open(?>ed)?|closed?|tilt(?>ed)?) erkannt.
.* | | ein, mehrere (oder kein) beliebiger Character |
state: | | keyword "state:" |
.* | | ein, mehrere (oder kein) beliebiger Character |
Die Anpassungen in der Klammer dienen der eleganten Erweiterung auf die aus meiner Sicht möglichen alternativen Bezeichner:
(open|opened|tilt|tilted|close|closed)
entspricht
(open(?>ed)?|closed?|tilt(?>ed)?)
(?>ed)? erzeugt eine Gruppierung analog zu (ed)?, die nicht zu einem Wert in $2 führt - hier also nur zur alternativen Erkennung der möglichen zusätzlichen Endung.
Gruß
Christoph
Hallo Christoph
Vielen Dank für die Erklärung. Wäre super wenn Du das mit dem patch Befehl unter Linux machen könntest. Dann geht es auf jeden Fall bei mir. Ich habe kein Windows.
Grüße
Sollte am Zeilenumbruch liegen - Windows (CR LF) vs. Unix (LF).
Anbei der patch im Unix Format.
Gruß
Christoph
Sieht super aus. Mein diff Programm konnte es schon mal öffnen.
@CoolTux
ich wollte schon aufgeben... jetzt habe ich den Fehler bei meinen Somfy´s gefunden...
Sie fahren nur runter wenn "ASC_Closed_Pos" maximal 100 ist.
Bei Position 100 sind noch Lichtschlitze erkennbar.
Dummerweise hatte ich die ASC_Closed_Pos beim userattr auf 200 (ganz zu) geändert und nicht sofort den Zusammenhang erkannt. Kannst du mir helfen ?
LG Ralf
Nutze Version 0.6.7 > 10x SOMFY-RTS mit SIGNALduino und ändere händisch nach jedem Update SOMFY => 'position' in 'pos'
Hallo Ralf,
Kannst Du bei Deinem Rolllo nicht sagen
set Rolllo pos 200
und dann fährt das Rolllo komplett zu? Wenn das geht sollte auch ASC mit einem Closed Wert von 200 klar kommen.
Nein, geht nur pos 0 bis pos 100, on (200) und off (null)
LG Ralf
Was mich wundert: Im Tablet-UI geht: data-set-off="200"
Zitat von: RalfPit am 08 Mai 2019, 21:09:38
Nein, geht nur pos 0 bis pos 100, on (200) und off (null)
LG Ralf
Was mich wundert: Im Tablet-UI geht: data-set-off="200"
Dann ist das auch kein Wunder. Er nimmt nur die Befehle welche auch mit dem set klappen direkt im Rolllo
Was kann ich tun ?
im userattr ASC_Closed_Pos "on" hinzufügen ?
Dann dupliziert ASC den Eintrag ohne "on"
LG Ralf
Zitat von: RalfPit am 08 Mai 2019, 21:52:18
Was kann ich tun ?
Entweder das ROLLO-Modul als Zwischenebene verwenden. Sollte genau deine notwendigen Befehle abbilden können und lässt sich wiederum gut vom ASC steuern.
Oder per EventMap die Position 200 auf 101 umbuchen. ClosedPos für ASC dann auf 101 stellen.
Zitat von: RalfPit am 08 Mai 2019, 21:52:18
Was kann ich tun ?
im userattr ASC_Closed_Pos "on" hinzufügen ?
Dann dupliziert ASC den Eintrag ohne "on"
LG Ralf
Nein on geht nicht. Es gehen nur nummerische Werte.
Schau mal ob Du das hier nehmen kannst
https://forum.fhem.de/index.php/topic,92628.msg933606.html#msg933606
Zitat von: Beta-User am 04 Mai 2019, 05:22:22
:)
Schön, dass das geklappt hat 8) .
Die eventMap sollte sich eigentlich erweitern lassen. Ungetestet:
{ usr=>{'dim.0'=>'off','dim.99'=>'on','öffnen'=>'on','schließen'=>'off','Lüften'=>'dim 20'}}
Dann sollten die webCmd-Befehle weiter funktionieren wie bisher.
schau mal das ist eine Lösung dazu, diese klappt hervorragend bei mir.
Zitat
Danke EUCH,
ich werde es morgen testen.
LG Ralf
Die letzten Tage sind meine Rolllos im Kinderzimmer und der Küche korrekt nach Brightness gefahren.
Wie sehen Eure Erfahrungen mit der aktuellen Version aus?
@ RalfPit
Zitat
Nein, geht nur pos 0 bis pos 100, on (200) und off (null)
Ich habe auch Rolläden von Somfy (RTS). Bei mir habe ich keine Probleme mit der Stellung '200'. Das ASC-Modul meckert nicht und die Position '200' lässt sich auch per set-Befehl anfahren. Vielleicht liegt es doch an etwas anderem. Bei Bedarf kann ich dir gerne ein List von einem Rolladendevice posten.
Gruß
Stefan
ZitatZitat von: Karflyer am 09 Mai 2019, 08:00:06
@ RalfPit
Ich habe auch Rolläden von Somfy (RTS). Bei mir habe ich keine Probleme mit der Stellung '200'. Das ASC-Modul meckert nicht und die Position '200' lässt sich auch per set-Befehl anfahren. Vielleicht liegt es doch an etwas anderem. Bei Bedarf kann ich dir gerne ein List von einem Rolladendevice posten.
Gruß
Stefan
Hallo Stefan
Das wäre lieb, bei mir vermute ich, dass es am SIGNALduino liegt.
Welchen set-Befehl hast du bei deinen Somfys ?
@ JHo Typ1er CoolTux
Euer Vorschlag war super.
{ usr=>{'99'=>'on','100'=>'on','auf'=>'off','zu'=>'on','go-my'=>'stop'}}
Nochmals Danke
LG Ralf
ZitatHallo Stefan
Das wäre lieb, bei mir vermute ich, dass es am SIGNALduino liegt.
Welchen set-Befehl hast du bei deinen Somfys ?
Ralf, hier mal das List eines Rolladen. Als CUL ist bei mir ebenfalls ein SignalDuino im Einsatz.
Internals:
ADDRESS 000001
CFGFN /opt/fhem/devices_somfy.cfg
DEF 000001 A3 0453
FUUID 5c55644d-f33f-bb67-160e-dd2fd1535ba438ce
IODev CUL_SOMFY
NAME sht_ezr
NR 78
STATE open
TYPE SOMFY
move stop
CODE:
1 000001
READINGS:
2019-05-09 07:54:09 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-05-09 05:45:01 ASC_Time_DriveDown 9.05.2019 - 21:29
2019-05-09 05:45:01 ASC_Time_DriveUp 10.05.2019 - 05:45
2019-05-09 05:45:01 ASC_Time_PrivacyDriveDown 9.05.2019 - 21:09
2019-05-09 03:19:20 associatedWith ASControl
2019-05-09 07:54:09 enc_key A3
2019-05-09 07:54:29 exact 0
2019-05-09 07:54:29 position 0
2019-05-09 07:54:09 rolling_code 0453
2019-05-09 07:54:29 state open
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 85
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 60
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 0
ASC_BlockingTime_beforNightClose 0
ASC_BrightnessSensor brightness_eastside:brightness
ASC_Closed_Pos 200
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Down astro
ASC_DriveUpMaxDuration 23
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart 1
ASC_GuestRoom off
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1200
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_RainProtection off
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 135
ASC_Shading_Min_Elevation 15
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 100
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 16:00
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 05:45
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:30
ASC_Up time
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec sc_ezr
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev CUL_SOMFY
alias Esszimmer (r)
devStateIcon open|10:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 100|down|closed:fts_shutter_100
drive-down-time-to-100 16
drive-down-time-to-close 19
drive-up-time-to-100 3
drive-up-time-to-open 20
eventMap /on:down/off:up/pos 60:go-my/
group Shutter
model somfyshutter
room SOMFY
sortby 01
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd down:stop:up:go-my
widgetOverride position:slider,0,10,100
Als Set-Befehle gibt es die für das Device bereitgestellten Befehle down, go-my, manual, off, off-for-timer, on, on-for-timer, pos, position, prog, stop, up, wind_only_a, wind_sun_9 und z_custom.
Die Befehle off und down bringen den Rolladen über 100 in die Postion 200. Wie gesagt, hat das ASC-Modul kein Problem den Rolladen in die Postion 200 zu fahren.
@CoolTux
Zum Anfang der Modulentwicklung hatten wir mal die Besonderheit bei den SOMFY-Rolläden diskutiert, dass nach Position 100 (Lamellen sind noch nicht ganz zu gefahren) der Positionswert 200 (Rolladen komplett zu) kommt. Hattest du das nicht sogar im Code berücksichtigt?
Gruß
Stefan
Zitat von: Karflyer am 09 Mai 2019, 11:47:26
Ralf, hier mal das List eines Rolladen. Als CUL ist bei mir ebenfalls ein SignalDuino im Einsatz.
Internals:
ADDRESS 000001
CFGFN /opt/fhem/devices_somfy.cfg
DEF 000001 A3 0453
FUUID 5c55644d-f33f-bb67-160e-dd2fd1535ba438ce
IODev CUL_SOMFY
NAME sht_ezr
NR 78
STATE open
TYPE SOMFY
move stop
CODE:
1 000001
READINGS:
2019-05-09 07:54:09 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-05-09 05:45:01 ASC_Time_DriveDown 9.05.2019 - 21:29
2019-05-09 05:45:01 ASC_Time_DriveUp 10.05.2019 - 05:45
2019-05-09 05:45:01 ASC_Time_PrivacyDriveDown 9.05.2019 - 21:09
2019-05-09 03:19:20 associatedWith ASControl
2019-05-09 07:54:09 enc_key A3
2019-05-09 07:54:29 exact 0
2019-05-09 07:54:29 position 0
2019-05-09 07:54:09 rolling_code 0453
2019-05-09 07:54:29 state open
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 85
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 60
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 0
ASC_BlockingTime_beforNightClose 0
ASC_BrightnessSensor brightness_eastside:brightness
ASC_Closed_Pos 200
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Down astro
ASC_DriveUpMaxDuration 23
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart 1
ASC_GuestRoom off
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1200
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_RainProtection off
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 135
ASC_Shading_Min_Elevation 15
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 100
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 16:00
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 05:45
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:30
ASC_Up time
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec sc_ezr
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev CUL_SOMFY
alias Esszimmer (r)
devStateIcon open|10:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 100|down|closed:fts_shutter_100
drive-down-time-to-100 16
drive-down-time-to-close 19
drive-up-time-to-100 3
drive-up-time-to-open 20
eventMap /on:down/off:up/pos 60:go-my/
group Shutter
model somfyshutter
room SOMFY
sortby 01
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd down:stop:up:go-my
widgetOverride position:slider,0,10,100
Als Set-Befehle gibt es die für das Device bereitgestellten Befehle down, go-my, manual, off, off-for-timer, on, on-for-timer, pos, position, prog, stop, up, wind_only_a, wind_sun_9 und z_custom.
Die Befehle off und down bringen den Rolladen über 100 in die Postion 200. Wie gesagt, hat das ASC-Modul kein Problem den Rolladen in die Postion 200 zu fahren.
@CoolTux
Zum Anfang der Modulentwicklung hatten wir mal die Besonderheit bei den SOMFY-Rolläden diskutiert, dass nach Position 100 (Lamellen sind noch nicht ganz zu gefahren) der Positionswert 200 (Rolladen komplett zu) kommt. Hattest du das nicht sogar im Code berücksichtigt?
Gruß
Stefan
Hallo Stefan,
Da habe ich nichts weiter gemacht vom Code her. Es wird entsprechend der Attributswerte gefahren. Wir wollten da mal so ein Zwischending einbauen. Aber dazu bin ich noch nicht gekommen.
Zitat von: CoolTux am 09 Mai 2019, 06:27:04
Die letzten Tage sind meine Rolllos im Kinderzimmer und der Küche korrekt nach Brightness gefahren.
Wie sehen Eure Erfahrungen mit der aktuellen Version aus?
Leider negativ.
Die Brightness-Jalousien sind alle über 'day open' gefahren und nicht nach dem Brightness-Event.
Ich hatte seit gestern morgen keinen Neustart gemacht. War das nicht auch Thema bei dir?
Wetten, dass du einen Neustart durchgeführt hast? :-)
Zitat von: FunkOdyssey am 09 Mai 2019, 12:33:13
Leider negativ.
Die Brightness-Jalousien sind alle über 'day open' gefahren und nicht nach dem Brightness-Event.
Ich hatte seit gestern morgen keinen Neustart gemacht. War das nicht auch Thema bei dir?
Wetten, dass du einen Neustart durchgeführt hast? :-)
Wette verloren. Kein Neustart seit dem Brightness Tests.
Dann gib mal bitte Logfile damit ich schauen kann wo es klemmen könnte. Bitte mit list vom ASC und einem exemplarischen Rollladen Device.
ZitatZitat von: Karflyer am 09 Mai 2019, 11:47:26
Ralf, hier mal das List eines Rolladen. Als CUL ist bei mir ebenfalls ein SignalDuino im Einsatz.
Internals:
ADDRESS 000001
CFGFN /opt/fhem/devices_somfy.cfg
DEF 000001 A3 0453
FUUID 5c55644d-f33f-bb67-160e-dd2fd1535ba438ce
IODev CUL_SOMFY
NAME sht_ezr
NR 78
STATE open
TYPE SOMFY
move stop
CODE:
1 000001
READINGS:
2019-05-09 07:54:09 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-05-09 05:45:01 ASC_Time_DriveDown 9.05.2019 - 21:29
2019-05-09 05:45:01 ASC_Time_DriveUp 10.05.2019 - 05:45
2019-05-09 05:45:01 ASC_Time_PrivacyDriveDown 9.05.2019 - 21:09
2019-05-09 03:19:20 associatedWith ASControl
2019-05-09 07:54:09 enc_key A3
2019-05-09 07:54:29 exact 0
2019-05-09 07:54:29 position 0
2019-05-09 07:54:09 rolling_code 0453
2019-05-09 07:54:29 state open
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 85
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 60
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 0
ASC_BlockingTime_beforNightClose 0
ASC_BrightnessSensor brightness_eastside:brightness
ASC_Closed_Pos 200
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Down astro
ASC_DriveUpMaxDuration 23
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart 1
ASC_GuestRoom off
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1200
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_RainProtection off
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 135
ASC_Shading_Min_Elevation 15
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 100
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 16:00
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 05:45
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:30
ASC_Up time
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec sc_ezr
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev CUL_SOMFY
alias Esszimmer (r)
devStateIcon open|10:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 100|down|closed:fts_shutter_100
drive-down-time-to-100 16
drive-down-time-to-close 19
drive-up-time-to-100 3
drive-up-time-to-open 20
eventMap /on:down/off:up/pos 60:go-my/
group Shutter
model somfyshutter
room SOMFY
sortby 01
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd down:stop:up:go-my
widgetOverride position:slider,0,10,100
Als Set-Befehle gibt es die für das Device bereitgestellten Befehle down, go-my, manual, off, off-for-timer, on, on-for-timer, pos, position, prog, stop, up, wind_only_a, wind_sun_9 und z_custom.
Die Befehle off und down bringen den Rolladen über 100 in die Postion 200. Wie gesagt, hat das ASC-Modul kein Problem den Rolladen in die Postion 200 zu fahren.
@CoolTux
Zum Anfang der Modulentwicklung hatten wir mal die Besonderheit bei den SOMFY-Rolläden diskutiert, dass nach Position 100 (Lamellen sind noch nicht ganz zu gefahren) der Positionswert 200 (Rolladen komplett zu) kommt. Hattest du das nicht sogar im Code berücksichtigt?
Gruß
Stefan
Hallo Stefan, danke für die Info.
Das versehe nicht, warum habe ich weniger Set-Befehle ?
Kannst du mir auch ein List von deinem SignalDuino senden ?
Irgendwo muss ich dann wohl einen Fehler gemacht haben.
LG Ralf
ZitatHallo Stefan, danke für die Info.
Das versehe nicht, warum habe ich weniger Set-Befehle ?
Kannst du mir auch ein List von deinem SignalDuino senden ?
Irgendwo muss ich dann wohl einen Fehler gemacht haben.
LG Ralf
Das List zum SignalDuino. Sollte der letzte Post zu den Themen SOMFYoder SignalDuino sein. Hier geht es ja um ASC. Bei Bedarf dann weiter im SOMFY oder SignalDuino-Thread.
Die vielleicht seltsam anmutende DEF des Signal-Duino-Device rührt daher, dass ich die CULS' an einem separaten RASPI laufen haben und dort per SER2NET eine Umsetzung auf Ethernet mache. Das hat aber nichts mit deinem Problem zu tun.
Internals:
Clients :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SIGNALduino_un:
DEF 192.168.2.8:2003@57600
DMSG nothing
DevState initialized
DeviceName 192.168.2.8:2003@57600
FD 10
FUUID 5c556449-f33f-bb67-1a67-0031efbfa40c6ab6
LASTDMSG nothing
NAME CUL_SOMFY
NR 15
PARTIAL
STATE opened
TIME 1557399004
TYPE SIGNALduino
sendworking 0
unknownmessages
version V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Apr 20 2017 21:06:32
versionmodul v3.3.3
MatchList:
10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
12:SD_WS ^W\d+x{0,1}#.*
13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
14:Dooya ^P16#[A-Fa-f0-9]+
15:SOMFY ^Ys[0-9A-F]+
16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
17:SD_UT ^P(?:14|29|30|34|46|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92)#.*
18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
19:CUL_WS ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
1:IT ^i......
20:Revolt ^r[A-Fa-f0-9]{22}
21:FS10 ^P61#[A-F0-9]+
22:Siro ^P72#[A-Fa-f0-9]+
23:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
24:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
25:CUL_EM ^E0.................
26:Fernotron ^P82#.*
27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79)#.*
2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
3:SD_RSL ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
4:OREGON ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
5:CUL_TX ^TX..........
6:SD_AS ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
7:Hideki ^P12#75[A-F0-9]+
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
QUEUE:
READINGS:
2019-02-15 14:44:43 ccconf freq:433.420MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:16dB (DataRate:3173.83Baud)
2019-05-09 16:21:32 ping OK
2019-05-09 12:50:30 state opened
2019-03-04 19:31:20 uptime 0 02:30:40
2019-05-09 12:50:30 version V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Apr 20 2017 21:06:32
getcmd:
keepalive:
ok 0
retry 0
mcIdList:
43
msIdList:
muIdList:
Attributes:
DbLogExclude .*
addvaltrigger RSSI
flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
group CUL
hardware nanoCC1101
room SOMFY,Server
verbose 1
whitelist_IDs 43
Gruß
Stefan
@CoolTux:
Wie bekomme ich denn diese Fehlermeldung:
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: ASC: unknown attribute ASC_autoShuttersControlShading. Type 'attr ASC ?' for a detailed list.
wieder weg?
Im ASC kann ich ja das Attribut nicht mehr löschen nach dem Update auf 0.6.7.
Gruß
eurofinder
Das ist kein Problem. Du musst nur im Global-Device das 'motd'-Attribut löschen oder auf 'none' setzen. Je nachdem wie es zuvor aussah.
Nach dem Neustart in Dein Logfile schauen ob nichts anderes schief gelaufen ist und somit nicht in der aktuellen Konfig steht und wenn sonst alles ok ist einfach save drücken.
Danke. An global habe ich jetzt gar nicht dran gedacht:-)
Gruß
eurofinder
Wie schaut es aus bei Euch?
Kam irgendwas bezüglich Freitagsproblem?
Zitat von: CoolTux am 07 Mai 2019, 04:24:17
Kann ich pauschal nicht sagen. Da brauche ich bitte list vom ASC und dem Rolllo
ASC:
Internals:
FUUID 5cc99082-f33f-3c0c-1030-7c33a024d704b92c
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.7-s19344/2019-05-07 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASControl
NOTIFYDEV global,myASControl,Rollo.Bad,RolloL.Schlafen,RolloL.Wohnen,RolloR.Schlafen,RolloR.Wohnen,rgr_Residents,Fenster_L.Wohnen,Helligkeit,Fenster_R.Wohnen,Fenster_L.Schlafen,RolloL.Schlafen,Rollo.Bad,Helligkeitsmelder.Outdoor,Fenster.Bad,Wetter,RolloR.Wohnen,myTwilight,Fenster_R.Schlafen,RolloR.Schlafen,rr_Veit,RolloL.Wohnen
NR 587
NTFY_ORDER 51-myASControl
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.7
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-10 05:28:12 Rollo.Bad_PosValue 0
2019-05-10 05:28:12 Rollo.Bad_lastPosValue 100
2019-05-10 05:28:12 Rollo.Bad_nextAstroTimeEvent 10.05.2019 - 20:40
2019-05-10 06:45:02 RolloL.Schlafen_PosValue 0
2019-05-10 08:30:01 RolloL.Schlafen_lastPosValue 100
2019-05-10 08:30:01 RolloL.Schlafen_nextAstroTimeEvent 10.05.2019 - 22:00
2019-05-10 06:45:02 RolloL.Wohnen_PosValue 0
2019-05-10 08:30:01 RolloL.Wohnen_lastPosValue 100
2019-05-10 08:30:01 RolloL.Wohnen_nextAstroTimeEvent 10.05.2019 - 22:00
2019-05-10 06:45:02 RolloR.Schlafen_PosValue 0
2019-05-06 04:51:52 RolloR.Schlafen_lastDelayPosValue 70
2019-05-10 08:30:01 RolloR.Schlafen_lastPosValue 50
2019-05-10 08:30:01 RolloR.Schlafen_nextAstroTimeEvent 10.05.2019 - 22:00
2019-05-10 05:52:43 RolloR.Wohnen_PosValue 0
2019-05-10 08:30:01 RolloR.Wohnen_lastPosValue 100
2019-05-10 08:30:01 RolloR.Wohnen_nextAstroTimeEvent 10.05.2019 - 22:00
2019-05-08 22:57:19 controlShading off
2019-05-01 14:26:43 hardLockOut off
2019-05-01 14:26:43 partyMode off
2019-05-08 22:57:19 room_Bad_Sicherheit_alexa Rollo.Bad
2019-05-08 22:57:19 room_Schlafen_Sicherheit_alexa RolloL.Schlafen,RolloR.Schlafen
2019-05-08 22:57:19 room_Sicherheit_Wohnen_alexa_harmony RolloL.Wohnen,RolloR.Wohnen
2019-05-01 14:26:43 selfDefense off
2019-05-10 08:30:01 state created new drive timer
2019-05-01 14:26:43 sunriseTimeWeHoliday off
2019-05-08 22:57:19 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollo.Bad
RolloL.Schlafen
RolloL.Wohnen
RolloR.Schlafen
RolloR.Wohnen
monitoredDevs:
Fenster.Bad:
Rollo.Bad ASC_WindowRec
Fenster_L.Schlafen:
RolloL.Schlafen ASC_WindowRec
RolloR.Schlafen ASC_WindowRec
Fenster_L.Wohnen:
RolloL.Wohnen ASC_WindowRec
Fenster_R.Schlafen:
RolloR.Schlafen ASC_WindowRec
Fenster_R.Wohnen:
RolloR.Wohnen ASC_WindowRec
Helligkeit:
RolloL.Wohnen ASC_BrightnessSensor
Helligkeitsmelder.Outdoor:
Rollo.Bad ASC_BrightnessSensor
RolloL.Schlafen ASC_BrightnessSensor
RolloL.Wohnen ASC_BrightnessSensor
RolloR.Schlafen ASC_BrightnessSensor
RolloR.Wohnen ASC_BrightnessSensor
Rollo.Bad:
RolloL.Schlafen:
RolloL.Wohnen:
RolloR.Schlafen:
RolloR.Wohnen:
Wetter:
myASControl ASC_windSensor
myTwilight:
myASControl ASC_twilightDevice
rgr_Residents:
RolloL.Wohnen ASC_Roommate_Device
myASControl ASC_residentsDev
rr_Veit:
RolloL.Schlafen ASC_Roommate_Device
RolloR.Schlafen ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 90:30
ASC_freezeTemp 3
ASC_residentsDev rgr_Residents
ASC_tempSensor Wetter
ASC_twilightDevice myTwilight
ASC_windSensor Wetter
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Sicherheit
Rollo:
Internals:
CHANNEL 1
DEF 74315211
FUUID 5c4c1ae4-f33f-3c0c-0bb4-951b060b5bf8d267
ID 7431521
IODev radino
NAME RolloR.Schlafen
NR 517
NTFY_ORDER 50-RolloR.Schlafen
STATE 0
TYPE Siro
Version V 0.49
state 0
CODE:
1 74315211
READINGS:
2019-05-10 06:45:02 ASC_ShuttersLastDrive roommate awoken
2019-05-10 08:30:01 ASC_Time_DriveDown 10.05.2019 - 22:00
2019-05-10 08:30:01 ASC_Time_DriveUp 11.05.2019 - 08:30
2019-05-10 06:45:25 action no action
2019-05-08 22:57:19 associatedWith myASControl
2019-05-10 08:30:01 firmware 0.49
2019-05-09 20:39:22 last_reset_os 4
2019-05-10 06:45:25 operating_seconds 255.82
2019-05-03 08:21:54 parsestate off
2019-05-10 06:45:02 position 0
2019-05-03 02:07:01 prog_mode inaktiv
2019-05-10 06:45:02 state 0
helper:
LastMODE virtual
MODE virtual
aktMsg position 0 1557463502.51831
lastMsg stop 50 1557435916.37031
lastProg 0
lastparse P72#743152111E 1556864514.34628
lastparse_stop stop 1556842021.6404
motorstart 1557463502.64215
parse_aborted 0
position 0
positiontimer 27586.1
Attributes:
ASC 1
ASC_BrightnessSensor Helligkeitsmelder.Outdoor:brightness 90:30
ASC_Closed_Pos 50
ASC_ComfortOpen_Pos 30
ASC_Down brightness
ASC_Pos_Reading position
ASC_Roommate_Device rr_Veit
ASC_Shading_Direction 125
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 10
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 6000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 30000
ASC_Shading_WaitingPeriod 360
ASC_Time_Up_Early 05:30
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WindowRec Fenster_R.Schlafen
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev radino
Rollos s_Rollos.Schlafen
SignalLongStopRepeats 15
SignalRepeats 9
alexaName Rollo rechts Schlafzimmer
alexaRoom Schlafzimmer
devStateIcon {return '.*:fts_shutter_1w_'.(int($state/10)*10)}
down_auto_stop 0
down_limit_mode_1 100
event-on-change-reading .*
genericDeviceType blind
homebridgeMapping TargetPosition=position,cmd=position,cmds=100:on,invert=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=1
CurrentPosition=position,cmd=position,invert=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=1
invers_position 0
model ERB16LE
operation_mode 0
prog_fav_sequence prog,2,stop,2,stop
room Schlafen,Sicherheit,alexa
time_down_to_favorite 11
time_to_close 40
time_to_open 43
userReadings firmware {substr(InternalVal ($name, 'Version', '1.0'),2)}
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rollos Rollos_map structexclude
webCmd stop:open:close:fav:position
Zitat von: volschin am 10 Mai 2019, 08:59:34
ASC:
Internals:
FUUID 5cc99082-f33f-3c0c-1030-7c33a024d704b92c
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.7-s19344/2019-05-07 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASControl
NOTIFYDEV global,myASControl,Rollo.Bad,RolloL.Schlafen,RolloL.Wohnen,RolloR.Schlafen,RolloR.Wohnen,rgr_Residents,Fenster_L.Wohnen,Helligkeit,Fenster_R.Wohnen,Fenster_L.Schlafen,RolloL.Schlafen,Rollo.Bad,Helligkeitsmelder.Outdoor,Fenster.Bad,Wetter,RolloR.Wohnen,myTwilight,Fenster_R.Schlafen,RolloR.Schlafen,rr_Veit,RolloL.Wohnen
NR 587
NTFY_ORDER 51-myASControl
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.7
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-10 05:28:12 Rollo.Bad_PosValue 0
2019-05-10 05:28:12 Rollo.Bad_lastPosValue 100
2019-05-10 05:28:12 Rollo.Bad_nextAstroTimeEvent 10.05.2019 - 20:40
2019-05-10 06:45:02 RolloL.Schlafen_PosValue 0
2019-05-10 08:30:01 RolloL.Schlafen_lastPosValue 100
2019-05-10 08:30:01 RolloL.Schlafen_nextAstroTimeEvent 10.05.2019 - 22:00
2019-05-10 06:45:02 RolloL.Wohnen_PosValue 0
2019-05-10 08:30:01 RolloL.Wohnen_lastPosValue 100
2019-05-10 08:30:01 RolloL.Wohnen_nextAstroTimeEvent 10.05.2019 - 22:00
2019-05-10 06:45:02 RolloR.Schlafen_PosValue 0
2019-05-06 04:51:52 RolloR.Schlafen_lastDelayPosValue 70
2019-05-10 08:30:01 RolloR.Schlafen_lastPosValue 50
2019-05-10 08:30:01 RolloR.Schlafen_nextAstroTimeEvent 10.05.2019 - 22:00
2019-05-10 05:52:43 RolloR.Wohnen_PosValue 0
2019-05-10 08:30:01 RolloR.Wohnen_lastPosValue 100
2019-05-10 08:30:01 RolloR.Wohnen_nextAstroTimeEvent 10.05.2019 - 22:00
2019-05-08 22:57:19 controlShading off
2019-05-01 14:26:43 hardLockOut off
2019-05-01 14:26:43 partyMode off
2019-05-08 22:57:19 room_Bad_Sicherheit_alexa Rollo.Bad
2019-05-08 22:57:19 room_Schlafen_Sicherheit_alexa RolloL.Schlafen,RolloR.Schlafen
2019-05-08 22:57:19 room_Sicherheit_Wohnen_alexa_harmony RolloL.Wohnen,RolloR.Wohnen
2019-05-01 14:26:43 selfDefense off
2019-05-10 08:30:01 state created new drive timer
2019-05-01 14:26:43 sunriseTimeWeHoliday off
2019-05-08 22:57:19 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollo.Bad
RolloL.Schlafen
RolloL.Wohnen
RolloR.Schlafen
RolloR.Wohnen
monitoredDevs:
Fenster.Bad:
Rollo.Bad ASC_WindowRec
Fenster_L.Schlafen:
RolloL.Schlafen ASC_WindowRec
RolloR.Schlafen ASC_WindowRec
Fenster_L.Wohnen:
RolloL.Wohnen ASC_WindowRec
Fenster_R.Schlafen:
RolloR.Schlafen ASC_WindowRec
Fenster_R.Wohnen:
RolloR.Wohnen ASC_WindowRec
Helligkeit:
RolloL.Wohnen ASC_BrightnessSensor
Helligkeitsmelder.Outdoor:
Rollo.Bad ASC_BrightnessSensor
RolloL.Schlafen ASC_BrightnessSensor
RolloL.Wohnen ASC_BrightnessSensor
RolloR.Schlafen ASC_BrightnessSensor
RolloR.Wohnen ASC_BrightnessSensor
Rollo.Bad:
RolloL.Schlafen:
RolloL.Wohnen:
RolloR.Schlafen:
RolloR.Wohnen:
Wetter:
myASControl ASC_windSensor
myTwilight:
myASControl ASC_twilightDevice
rgr_Residents:
RolloL.Wohnen ASC_Roommate_Device
myASControl ASC_residentsDev
rr_Veit:
RolloL.Schlafen ASC_Roommate_Device
RolloR.Schlafen ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 90:30
ASC_freezeTemp 3
ASC_residentsDev rgr_Residents
ASC_tempSensor Wetter
ASC_twilightDevice myTwilight
ASC_windSensor Wetter
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Sicherheit
Rollo:
Internals:
CHANNEL 1
DEF 74315211
FUUID 5c4c1ae4-f33f-3c0c-0bb4-951b060b5bf8d267
ID 7431521
IODev radino
NAME RolloR.Schlafen
NR 517
NTFY_ORDER 50-RolloR.Schlafen
STATE 0
TYPE Siro
Version V 0.49
state 0
CODE:
1 74315211
READINGS:
2019-05-10 06:45:02 ASC_ShuttersLastDrive roommate awoken
2019-05-10 08:30:01 ASC_Time_DriveDown 10.05.2019 - 22:00
2019-05-10 08:30:01 ASC_Time_DriveUp 11.05.2019 - 08:30
2019-05-10 06:45:25 action no action
2019-05-08 22:57:19 associatedWith myASControl
2019-05-10 08:30:01 firmware 0.49
2019-05-09 20:39:22 last_reset_os 4
2019-05-10 06:45:25 operating_seconds 255.82
2019-05-03 08:21:54 parsestate off
2019-05-10 06:45:02 position 0
2019-05-03 02:07:01 prog_mode inaktiv
2019-05-10 06:45:02 state 0
helper:
LastMODE virtual
MODE virtual
aktMsg position 0 1557463502.51831
lastMsg stop 50 1557435916.37031
lastProg 0
lastparse P72#743152111E 1556864514.34628
lastparse_stop stop 1556842021.6404
motorstart 1557463502.64215
parse_aborted 0
position 0
positiontimer 27586.1
Attributes:
ASC 1
ASC_BrightnessSensor Helligkeitsmelder.Outdoor:brightness 90:30
ASC_Closed_Pos 50
ASC_ComfortOpen_Pos 30
ASC_Down brightness
ASC_Pos_Reading position
ASC_Roommate_Device rr_Veit
ASC_Shading_Direction 125
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 10
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 6000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 30000
ASC_Shading_WaitingPeriod 360
ASC_Time_Up_Early 05:30
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WindowRec Fenster_R.Schlafen
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev radino
Rollos s_Rollos.Schlafen
SignalLongStopRepeats 15
SignalRepeats 9
alexaName Rollo rechts Schlafzimmer
alexaRoom Schlafzimmer
devStateIcon {return '.*:fts_shutter_1w_'.(int($state/10)*10)}
down_auto_stop 0
down_limit_mode_1 100
event-on-change-reading .*
genericDeviceType blind
homebridgeMapping TargetPosition=position,cmd=position,cmds=100:on,invert=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=1
CurrentPosition=position,cmd=position,invert=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=1
invers_position 0
model ERB16LE
operation_mode 0
prog_fav_sequence prog,2,stop,2,stop
room Schlafen,Sicherheit,alexa
time_down_to_favorite 11
time_to_close 40
time_to_open 43
userReadings firmware {substr(InternalVal ($name, 'Version', '1.0'),2)}
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rollos Rollos_map structexclude
webCmd stop:open:close:fav:position
ASC_Ventilate_Window_Open off
Dann ist klar das er da Fenster nicht beachtet.
ZitatWie schaut es aus bei Euch?
Kam irgendwas bezüglich Freitagsproblem?
War lange Zeit von dem 'Freitagsproblem' betroffen. Heute erstmal keine Auffälligkeiten beobachtet. Lief wie gewünscht :)
Der WAF-Faktor ist um einiges gestiegen ;D
Gruß
Stefan
Es wird morgen früh ein Update geben. Ich habe da noch etwas in Bezug auf Brightness und sunset sunrise gefunden.
Zitat von: CoolTux am 10 Mai 2019, 10:18:34
ASC_Ventilate_Window_Open off
Dann ist klar das er da Fenster nicht beachtet.
Das war aber nicht das Problem, sondern das:
Zitat von: volschin am 06 Mai 2019, 22:34:05
Ein Rollo ist eben trotz offenem Fenster beim Übergang von home zu asleep aus der Comfort-Position in die closed-Position gefahren. Das ist doch definitiv ein Bug, oder?
Zitat von: volschin am 10 Mai 2019, 15:11:23
Das war aber nicht das Problem, sondern das:
Das ist schön das Problem. Ich habe die Beachtung von compfort und ventilate etwas großzügig gehalten. Bei ventilate on wäre es nicht passiert
Ich möchte aber nicht, dass bei geklapptem Fenster was passiert, sondern nur bei vollständig geöffnetem und ich denke das ist der Unterschied zwischen ventilate und comfort. :-\
Aber nur bei threestate. Sag ihm mal das er ein twostate ist dann müsste es besser gehen. Ich schaue es mir auf jeden Fall aber noch mal an.
In der CommandRef stolpere ich gerade über den "set ASC-Device hardLockOut on"-Aufruf.
In den Readings und in den Attributen wird nur von "ASC_LockOut" bzw. "lockOut - on/off" gesprochen. Zwar gibt es dort auch Unterschiede zwischen 'hard' und 'soft', aber 'set xxx hardLockOut' hört sich danach an, als würde man nur den "harten" Modus aktivieren. Könnte man den Setter nicht evtl. umbenennen? Gilt doch für den gesamten Aussperrschutz, oder?
Zitat von: CoolTux am 05 Mai 2019, 23:05:16
ASC_BrightnessSensor EG_dr_TS_Terrasse: luminosity
Das Leerzeichen weg, aber das hast Du ja schon korrigiert.
code]EG_dr_TS_Terrasse:luminosity 0:1.3[/code]
Morgens soll das Rolllo ab einen Wert größer 0 hoch fahren und Abends bei kleiner 1.3 runter?
Dann passt das
Ich glaube ich bin zu doof für das Modul.
Morgens soll erst mal nichts automatisiert passieren. Nur abends wenn es dunkler als 1.3 wird, soll der Rollo runter gehen.
Einmal meine ich hat es die Woche funktioniert. Seit dem nicht mehr.
Debug sagt dies:
ASC_DEBUG!!! 2019.05.10 21:14:41 - EventProcessingBrightness: EG_wz_RO_TerrasseRechts - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.05.10 21:14:41 - EventProcessingBrightness: EG_wz_RO_TerrasseRechts - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.05.10 21:14:41 - EventProcessingBrightness: EG_wz_RO_TerrasseRechts - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 1.04 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 1.3 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 500 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: astro getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05.10 21:14:41 - EventProcessingShadingBrightness: EG_wz_RO_TerrasseRechts - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.05.10 21:14:41 - EventProcessingShadingBrightness: EG_wz_RO_TerrasseRechts - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 1.04 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.05.10 21:14:41 - EventProcessingBrightness: EG_wz_RO_TerrasseRechts - Brightness Event kam nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunris oder aber für beide wurden die entsprechendne Verarbeitungsschwellen nicht erreicht.
Wo ist das Problem?
Zitat
Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 1.04 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 1.3 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 500 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: astro getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 1
Aufgang soll 1.3
Untergang soll 500
Wie sieht denn Dein list für das Rolllo und das ASC Device aus?
Meine brightness gesteuerten Rollos sind der Meinung heute erst ab 8:30 Uhr hochfahren zu wollen, obwohl die Weekend-Behandlung off ist. Eigentlich hätten sie ab 6:30 scharf sein müssen.
Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es mit Commit 9a09d86214594f29928bee2b360775dd8f168d04 zu tun hat und der dort enthaltenen Weekend-Behandlung.
Danke Dir. Das schaue ich mir an
Zitat von: volschin am 11 Mai 2019, 07:22:45
Meine brightness gesteuerten Rollos sind der Meinung heute erst ab 8:30 Uhr hochfahren zu wollen, obwohl die Weekend-Behandlung off ist. Eigentlich hätten sie ab 6:30 scharf sein müssen.
Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es mit Commit 9a09d86214594f29928bee2b360775dd8f168d04 zu tun hat und der dort enthaltenen Weekend-Behandlung.
Sorry aber kannst Du das noch mal kurz erläutern. Die späteste Zeit ist immer gleich und wird immer angezeigt. Egal ob Wochenende oder Woche.
Nur die frühste Auswertung der Brightnesswerte beginnt in de Woche nach der early Zeit und am Wochenende nach der holiday Zeit sofern holiday aktiv.
Zitat von: CoolTux am 11 Mai 2019, 02:15:27
Aufgang soll 1.3
Untergang soll 500
Wie sieht denn Dein list für das Rolllo und das ASC Device aus?
Hier das Rollo:
Internals:
DEF 52D39F
FUUID 5c549a89-f33f-b047-4026-1da5398849316fc7
IODev myHMLGW
LASTInputDev myHMLGW
MSGCNT 31
NAME EG_wz_RO_TerrasseRechts
NOTIFYDEV global
NR 45
NTFY_ORDER 50-EG_wz_RO_TerrasseRechts
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:6D - t:10 s:52D39F d:9A234E 0601C800
myHMLGW_Buero_MSGCNT 21
myHMLGW_Buero_RAWMSG 050000336DA41052D39F9A234E0601C800
myHMLGW_Buero_RSSI -51
myHMLGW_Buero_TIME 2019-05-11 08:07:34
myHMLGW_MSGCNT 10
myHMLGW_RAWMSG 050100316DA41052D39F9A234E0601C800
myHMLGW_RSSI -49
myHMLGW_TIME 2019-05-11 08:07:34
protLastRcv 2019-05-11 08:07:34
protRcv 16 last_at:2019-05-11 08:07:34
protSnd 22 last_at:2019-05-11 08:07:34
protState CMDs_done
rssi_at_myHMLGW cnt:10 min:-50 max:-37 avg:-43 lst:-49
rssi_at_myHMLGW_Buero cnt:21 min:-56 max:-48 avg:-51.09 lst:-51
rssi_myHMLGW cnt:4 min:-72 max:-70 avg:-71 lst:-70
READINGS:
2019-05-11 08:07:02 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-05-11 05:53:47 ASC_Time_DriveDown 11.05.2019 - 22:30
2019-05-11 05:53:47 ASC_Time_DriveUp 12.05.2019 - 05:52
2019-05-11 08:07:02 CommandAccepted yes
2019-05-05 10:25:06 D-firmware 2.3
2019-05-05 10:25:06 D-serialNr LEQ0042378
2019-05-05 12:28:15 PairedTo 0x9A234E
2019-05-05 12:28:16 R-driveDown 23.7 s
2019-05-05 12:28:16 R-driveTurn 0.5 s
2019-05-05 12:28:16 R-driveUp 27 s
2019-05-05 12:28:15 R-pairCentral 0x9A234E
2019-05-05 12:28:16 R-sign off
2019-05-05 12:28:15 RegL_00. 00:00 02:01 0A:9A 0B:23 0C:4E 15:FF 18:00
2019-05-05 12:28:16 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:ED 0D:01 0E:0E 0F:05 10:00 30:06 57:24
2019-05-08 21:39:39 associatedWith myASC
2019-05-11 08:07:34 deviceMsg on (to myVCCU)
2019-05-11 08:07:34 level 100
2019-05-11 08:07:34 motor stop:on
2019-05-11 08:07:34 pct 100
2019-05-11 08:07:34 recentStateType info
2019-05-11 08:07:34 rssi_at_myHMLGW -49
2019-05-11 08:07:34 rssi_at_myHMLGW_Buero -51
2019-05-11 08:07:02 rssi_myHMLGW -70
2019-05-11 08:07:34 state on
2019-05-11 08:07:34 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 109
cSnd 119A234E52D39F0201000000,119A234E52D39F0201C80000
dlvlCmd ++A0119A234E52D39F0201C80000
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +52D39F,00,00,00
nextSend 1557554854.89615
rxt 0
vccu myVCCU
p:
52D39F
00
00
00
prefIO:
myHMLGW
mRssi:
mNo 6D
io:
myHMLGW:
-41
-41
myHMLGW_Buero:
-51
-51
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO myHMLGW_Buero
flg A
ts 1557554854.59735
ack:
HASH(0x559d6d795be0)
6D80029A234E52D39F00
rssi:
at_myHMLGW:
avg -43
cnt 10
lst -49
max -37
min -50
at_myHMLGW_Buero:
avg -51.0952380952381
cnt 21
lst -51
max -48
min -56
myHMLGW:
avg -71
cnt 4
lst -70
max -70
min -72
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor EG_dr_TS_Terrasse:luminosity 1.3
ASC_Down brightness
ASC_Mode_Up off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Time_Down_Early 18:00
ASC_Time_Down_Late 22:30
IODev myVCCU
IOgrp myVCCU:myHMLGW
alias Terr. Rechts
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon off:fts_shutter_100@grey on:fts_window_2w@yellow 1\d.*:fts_shutter_90 2.*:fts_shutter_80 3.*:fts_shutter_70 4.*:fts_shutter_60 5.*:fts_shutter_50 6.*:fts_shutter_40 7.*:fts_shutter_30 8.*:fts_shutter_20 9.*:fts_shutter_10
expert 2_full
firmware 2.3
group Rollo
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Rollo,Tablet
rssiLog 1
serialNr LEQ0042378
sortby 05
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd pct:stop
Und das ASC Device:
FUUID 5ccdccb5-f33f-b9c3-1e50-d5907c9e49ddc3e8
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.7-s19344/2019-05-07 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASC
NOTIFYDEV global,myASC,EG_wz_RO_TerrasseRechts,EG_dr_TS_Terrasse,EG_wz_RO_TerrasseRechts
NR 253
NTFY_ORDER 51-myASC
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.7
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-11 08:07:34 EG_wz_RO_TerrasseRechts_PosValue 100
2019-05-10 22:30:01 EG_wz_RO_TerrasseRechts_lastPosValue 0
2019-05-11 05:53:47 EG_wz_RO_TerrasseRechts_nextAstroTimeEvent 11.05.2019 - 22:30
2019-05-08 21:38:49 controlShading off
2019-05-05 10:25:06 hardLockOut off
2019-05-08 21:39:39 room_Rollo_Tablet EG_wz_RO_TerrasseRechts
2019-05-05 10:25:06 selfDefense off
2019-05-11 08:07:02 state manual
2019-05-05 10:25:06 sunriseTimeWeHoliday off
2019-05-08 21:39:39 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
EG_wz_RO_TerrasseRechts
monitoredDevs:
EG_dr_TS_Terrasse:
EG_wz_RO_TerrasseRechts ASC_BrightnessSensor
EG_wz_RO_TerrasseRechts:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Ich hoffe Du findest etwas....
Hallo und guten Morgen,
ich habe 2 Problemchen.
1. bei einem Rolladen stimmt die Anzeige "Last Drive" nicht. Es wird z.B. nightClose ausgegeben obwohl heute Morgen manuell geöffnet wurde.
Bei den übrigen Rollläden stimmt die Anzeige.
2. Beim Thema Beschattung blicke ich wohl nicht durch.
Trotz unterschiedlicher Einstellungen in den Rollläden werden in allen die gleichen Shading Info Zeiten ausgegeben.
Auch wird immer nur shading Out angezeigt. Ist das richtig so? Oder sollte es nicht auch ein shading In geben?
Mein Fenster ist nach Osten ausgerichtet. Zw. 90° und 180° habe ich Sonneneinstrahlung. Jetzt möchte ich von z.B. 110° bis 180° Beschatten.
Wie müssten hierzu die Werte eingetragen werden?
Rollladen 1
DEF 2E0974
FUUID 5c44bfe0-f33f-cd72-2ddc-9bfc1f0e27f824f5
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.192250/2019-04-20
IODev HMLAN1
NAME Ro_Erkerfenster
NOTIFYDEV global
NR 95
NTFY_ORDER 50-Ro_Erkerfenster
STATE auf
TYPE CUL_HM
chanNo 01
READINGS:
2019-05-10 20:49:27 ASC_ShuttersLastDrive night close
2019-05-11 09:22:14 ASC_Time_DriveDown 11.05.2019 - 20:50
2019-05-11 09:22:14 ASC_Time_DriveUp 12.05.2019 - 08:30
2019-05-11 08:08:55 CommandAccepted yes
2017-11-20 17:49:57 D-firmware 2.3
2017-11-20 17:49:57 D-serialNr LEQ0766207
2018-06-09 14:36:45 PairedTo 0x246BDF
2017-11-20 17:51:37 R-driveDown 19 s
2017-11-20 17:51:37 R-driveTurn 0.5 s
2017-11-20 17:51:37 R-driveUp 20 s
2017-11-20 17:51:36 R-pairCentral 0x246BDF
2017-11-20 17:51:37 R-sign off
2018-06-09 14:36:45 RegL_00. 02:01 0A:24 0B:6B 0C:DF 15:FF 18:00 00:00
2018-06-09 14:36:46 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:BE 0D:00 0E:C8 0F:05 10:00 30:06 57:24 00:00
2019-05-11 09:22:02 associatedWith Rollladensteuerung
2019-05-11 08:09:19 deviceMsg on (to VCCU)
2018-11-06 12:40:12 inhibit set_off
2019-05-11 08:09:19 level 100
2019-05-11 08:09:19 motor stop:on
2019-05-11 08:09:19 pct 100
2018-06-09 14:36:43 powerOn 2018-06-09 14:36:43
2019-05-11 08:09:19 recentStateType info
2019-05-11 08:09:19 state on
2019-05-11 08:09:19 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 201
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +2E0974,00,01,00
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
2E0974
00
01
00
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat 00
role:
chn 1
dev 1
prs 1
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor BM_Hof:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left +20
ASC_Shading_Angle_Right +90
ASC_Shading_Direction 90
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode absent
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 200
ASC_Shading_StateChange_Sunny 250
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 06:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec Fenster_Erker
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU
alexaName Rollladen Fenster
alexaRoom Wohnzimmer
alias Rollladen Fenster
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon ab:shutter_closed auf:shutter_open ^(7[0-9]|8[0-9]|9[0-9])$:shutter_3 ^(5[0-9]|6[0-9])$:shutter_4 ^(3[0-9]|4[0-9])$:shutter_5 ^(1[0-9]|2[0-9])$:shutter_6
event-on-change-reading motor
eventMap on:auf off:ab
expert 2_full
firmware 2.3
genericDeviceType blind
group Rolllaeden
icon shutter_halfopen
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room ASC,CUL_HM,Wohnzimmer
serialNr LEQ0766207
sortby 3
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
webCmd auf:ab:stop:100:80:60:40:20:0
Rollladen 2
DEF 2E1123
FUUID 5c44bfe0-f33f-cd72-6673-3a18c1f73c5044cf
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.192250/2019-04-20
IODev HMLAN1
NAME Ro_Terrassenfenster
NOTIFYDEV global
NR 92
NTFY_ORDER 50-Ro_Terrassenfenster
STATE auf
TYPE CUL_HM
chanNo 01
READINGS:
2019-05-11 08:08:55 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-05-11 09:22:14 ASC_Time_DriveDown 11.05.2019 - 20:50
2019-05-11 09:22:14 ASC_Time_DriveUp 12.05.2019 - 08:30
2019-05-11 08:08:55 CommandAccepted yes
2018-07-11 17:37:29 D-firmware 2.3
2018-07-11 17:37:29 D-serialNr LEQ0766132
2018-07-16 21:52:49 PairedTo 0x246BDF
2017-11-20 17:51:41 R-driveDown 21 s
2017-11-20 17:51:41 R-driveTurn 0.5 s
2017-11-20 17:51:41 R-driveUp 22 s
2018-07-11 17:37:36 R-pairCentral 0x246BDF
2017-11-20 17:51:41 R-sign off
2018-07-16 21:52:49 RegL_00. 02:01 0A:24 0B:6B 0C:DF 15:FF 18:00 00:00
2018-07-16 21:53:06 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:D2 0D:00 0E:DC 0F:05 10:00 30:06 57:24 00:00
2019-05-11 09:22:02 associatedWith Rollladensteuerung
2019-05-11 08:09:22 deviceMsg on (to VCCU)
2019-05-11 08:09:22 level 100
2019-05-11 08:09:22 motor stop:on
2019-05-11 08:09:22 pct 100
2018-07-11 17:41:30 powerOn 2018-07-11 17:41:30
2019-05-11 08:09:22 recentStateType info
2019-05-11 08:09:22 state on
2019-05-11 08:09:22 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 162
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +2E1123,00,01,00
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
2E1123
00
01
00
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat 00
role:
chn 1
dev 1
prs 1
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor BM_Hof:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 0
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 90
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode absent
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 200
ASC_Shading_StateChange_Sunny 250
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 06:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec none
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU
alexaName Rollladen Terrasse
alexaRoom Wohnzimmer
alias Rollladen Terrasse
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon ab:shutter_closed auf:shutter_open ^(7[0-9]|8[0-9]|9[0-9])$:shutter_3 ^(5[0-9]|6[0-9])$:shutter_4 ^(3[0-9]|4[0-9])$:shutter_5 ^(1[0-9]|2[0-9])$:shutter_6
eventMap on:auf off:ab
expert 2_full
firmware 2.3
genericDeviceType blind
group Rolllaeden
icon shutter_halfopen
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room ASC,CUL_HM,Wohnzimmer
serialNr LEQ0766132
sortby 2
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
webCmd auf:ab:stop:100:80:60:40:20:0
Device
FUUID 5c44bfeb-f33f-cd72-1055-2797a4efb9031418
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.8-s19360/2019-05-10 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollladensteuerung
NOTIFYDEV global,Rollladensteuerung,Ro_Erkerfenster,Ro_Terrassenfenster,Ro_Terrassentuer,Fenster_Erker,Terrassentuer,Bewohner,BM_Hof,Astro
NR 234
NTFY_ORDER 51-Rollladensteuerung
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.8
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-03 20:39:09 Ro_Erkerfenster_lastDelayPosValue 0
2019-05-11 08:30:02 Ro_Erkerfenster_lastPosValue 0
2019-05-11 09:22:05 Ro_Erkerfenster_nextAstroTimeEvent 11.05.2019 - 20:50
2019-05-11 08:09:22 Ro_Terrassenfenster_PosValue 100
2019-05-03 20:39:09 Ro_Terrassenfenster_lastDelayPosValue 0
2019-05-11 08:30:02 Ro_Terrassenfenster_lastPosValue 0
2019-05-11 09:22:05 Ro_Terrassenfenster_nextAstroTimeEvent 11.05.2019 - 20:50
2019-05-11 08:09:21 Ro_Terrassentuer_PosValue 100
2019-01-01 08:30:02 Ro_Terrassentuer_lastDelayPosValue 100
2019-05-11 08:30:02 Ro_Terrassentuer_lastPosValue 0
2019-05-11 09:22:05 Ro_Terrassentuer_nextAstroTimeEvent 11.05.2019 - 20:50
2019-05-08 18:33:35 controlShading on
2019-02-10 20:32:26 hardLockOut on
2019-05-05 08:57:13 partyMode off
2019-05-11 09:22:02 room_ASC_CUL_HM_Wohnzimmer Ro_Erkerfenster,Ro_Terrassenfenster,Ro_Terrassentuer
2018-11-17 17:51:18 selfDefense on
2019-05-11 09:22:14 state created new drive timer
2018-12-30 22:59:08 sunriseTimeWeHoliday on
2019-05-11 09:22:02 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Ro_Erkerfenster
Ro_Terrassenfenster
Ro_Terrassentuer
monitoredDevs:
Astro:
Rollladensteuerung ASC_twilightDevice
BM_Hof:
Ro_Erkerfenster ASC_BrightnessSensor
Ro_Terrassenfenster ASC_BrightnessSensor
Ro_Terrassentuer ASC_BrightnessSensor
Bewohner:
Rollladensteuerung ASC_residentsDev
Fenster_Erker:
Ro_Erkerfenster ASC_WindowRec
Terrassentuer:
Ro_Terrassentuer ASC_WindowRec
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_residentsDev Bewohner:state
ASC_shuttersDriveOffset 50
ASC_tempSensor Buderus:/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
ASC_twilightDevice Astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense inactive:status_open day.open:scene_day night.*:scene_night delayed.*:scene_night
group Rolllaeden
icon shutter_halfopen
room ASC,Wohnzimmer
sortby 5
verbose 1
webCmd Party:partyMode
Danke für Hilfe und VG Dieter
Zitat von: volschin am 06 Mai 2019, 22:34:05
Ein Rollo ist eben trotz offenem Fenster beim Übergang von home zu asleep aus der Comfort-Position in die closed-Position gefahren. Das ist doch definitiv ein Bug, oder?
Ich hoffe das ich das nun korrekt abgefangen habe. Beim schließen des Fensters sollte dann entsprechend erst geschlossen werden.
Zitat von: CoolTux am 11 Mai 2019, 08:41:36
Sorry aber kannst Du das noch mal kurz erläutern. Die späteste Zeit ist immer gleich und wird immer angezeigt. Egal ob Wochenende oder Woche.
Nur die frühste Auswertung der Brightnesswerte beginnt in de Woche nach der early Zeit und am Wochenende nach der holiday Zeit sofern holiday aktiv.
Fakt ist nur, dass die Rollos heute Morgen nach brightness nicht geöffnet haben, auch als von asleep auf home gewechselt wurde. Gestern, also an einem normalen Wochentag funktionierte das noch. Da ich dieses Problem letztes Wochenende noch nicht hatte, habe ich es erstmal auf den Wechsel nach v0.6.7 geschoben.
Zitat von: volschin am 11 Mai 2019, 09:59:27
Fakt ist nur, dass die Rollos heute Morgen nach brightness nicht geöffnet haben, auch als von asleep auf home gewechselt wurde. Gestern, also an einem normalen Wochentag funktionierte das noch. Da ich dieses Problem letztes Wochenende noch nicht hatte, habe ich es erstmal auf den Wechsel nach v0.6.7 geschoben.
Das könnte in der Tat daran gelegen haben. Ich habe das vorhin schon gefixt und Du kannst wenn Du magst es von meinen Git aus dem Devel Branch holen. Zum morgen testen.
Zitat von: CoolTux am 10 Mai 2019, 08:54:07Wie schaut es aus bei Euch?Kam irgendwas bezüglich Freitagsproblem?
Zitat von: CoolTux am 09 Mai 2019, 06:27:04
Die letzten Tage sind meine Rolllos im Kinderzimmer und der Küche korrekt nach Brightness gefahren.
Wie sehen Eure Erfahrungen mit der aktuellen Version aus?
Ich war die Tage nicht da, muss ich erstmal noch beobachten.
Aber als ich gestern nach Hause kam, da war noch nicht Abend und die Rollläden sind trotzdem nicht hochgefahren. Das hätten sie aber beim Wechsel von absent zu home tun sollen. Zuvor sind die seit dem Abend, an dem ich weg war, runtergefahren (was auch korrekt war). Ich war keine 3 Tage weg, somit gab es zwischendrin keinen Status "gone" bzw. beim heimfahren auch keine Wechsel gone->absent (nur zur Info).
Zitat von: CoolTux am 08 Mai 2019, 10:20:45Was könnte denn da Deiner Meinung nach für ein Event kommen welches nicht "erwünscht" ist?
Ich meine, dass es Zwischenevent gibt, weil nicht beide Sensoren exakt zur selben Zeit verarbeitet werden. Selbst für einen fhem.pl Loop Zyklus könnte es sein, dass der Status vom einen Sensor von dem structure Device schon verarbeitet ist und dann structure auch den dort korrekte Status hat. Aber dann kommt eben wenige Millisekunden später der zweite Sensor mit seinem neuen Status und die structure ändert wieder ihren Status, diesmal auf den endgültigen Status, den der User auch erwartet. In structure gibt es für die Verarbeitung der Sensorwerte bisher keinen Wartemechanismus dafür, also schlagen beide Statuswechsel direkt nacheinander bei ASC auf. Aber ASC kann damit glaube ich nicht umgehen. Entweder wird dann mehrfach gefahren oder das erste Zwischenergebnis "gewinnt", weil der endgültige Status direkt hinterher kommt und ASC noch gar nicht fertig ist mit der Verarbeitung des ersten Statuswechsel und daher wird das zweite Event überhaupt nicht mehr verarbeitet.
Zitat von: Typ1er am 08 Mai 2019, 10:30:10Das man warten muss ist seltsam. -Fenster ist Nachts auf Kipp, jetzt möchte ich es öffnen. -Fenster zu, Rollladen fährt runter-jetzt muss man warten bis es zu ist, statt das Fenster gleich zu öffnen.
Nein, das ist nicht seltsam. Ich rede nicht davon, dass du als Anwender vor dem Rollladen stehst und aus irgendeinem Grund warten _musst_. Aber natürlich kann es trotzdem gewünscht sein, dass nicht sofort gefahren wird. Wenn ich beispielsweise auf den ROOMMATE Statuswechsel reagiere, dann kann es auch passieren, dass man den aus versehen mal falsch gesetzt hat und ihn dann wieder wechselt. Da muss also gar nicht sofort gefahren werden. Aber Marko sagte ja bereits, dass er Bedienfehler nicht abfangen möchte. IMHO macht diesen "Komfort" aber genau das aus, was man als Anwender bei einer Automation erwartet - Automatismus und Fehlertoleranz. Aber was weiß ich da schon... :P (Marko weiß hoffentlich, dass ich das nicht böse meine :-* [size=78%])[/size]
Zitat von: Beta-User am 08 Mai 2019, 10:38:41Manche Kontakte (z.B. HM) kennen eine interne Verzögerung, um den von Typ1er geschilderten Effekt zu vermeiden; bei allen anderen fände ich es gut, eine kurze Zeit zuzuwarten, bis eine Reaktion (bzw. die Prüfung des Werts samt Reaktion) erfolgt. Es reichen in der Regel wenige Sekunden (meine HM haben in der Regel einen delay von 2 Sek. drin).Ich habe aber auch welche, die gleich reagieren, und bei denen soll dann auch direkt die Rolllade hoch. Vorschlag: Verzögerung optional einstellbar, als weitere Angabe zum Fensterkontakt; Format: attr ASC_WindowRec <device>[:delay in sek]
Diese Verzögerung habe ich natürlich auch eingestellt, um beim Wechsel von Offen zu Tilted nicht den Zwischenstatus Closed zu riskieren. Aber es ändert nichts daran, dass FHEM die 2 Status der Sensoren zeitversetzt bekommen kann und nicht im selben Verarbeitungszyklus.
Zitat von: CoolTux am 08 Mai 2019, 10:49:14Meinst Du ein verzögertes fahren nach dem Fensterkontakt Event oder generell eine verzögerte Auswertung des Fensterkontakt Events. Zweites ist eine Sau Arbeit wegen nicht blockieren von FHEM.
Ich meine man braucht zweiteres, Sau Arbeit hin oder her. Ich sag ja nicht, dass es einfach ist, aber es wäre das zuverlässigste und würde wahrscheinlich eine ganze Reihe von (auch zukünftigen) Problemen umschiffen ;-)
Zitat von: Loredo am 11 Mai 2019, 14:22:32
Ich war die Tage nicht da, muss ich erstmal noch beobachten.
Aber als ich gestern nach Hause kam, da war noch nicht Abend und die Rollläden sind trotzdem nicht hochgefahren. Das hätten sie aber beim Wechsel von absent zu home tun sollen. Zuvor sind die seit dem Abend, an dem ich weg war, runtergefahren (was auch korrekt war). Ich war keine 3 Tage weg, somit gab es zwischendrin keinen Status "gone" bzw. beim heimfahren auch keine Wechsel gone->absent (nur zur Info).
elsif (
$shutters->getStatus == $shutters->getClosedPos
and IsDay($shuttersDev)
and $shutters->getRoommatesStatus eq 'none'
and ( $getModeUp eq 'home'
or $getModeUp eq 'always' )
and IsAfterShuttersTimeBlocking($shuttersDev)
and not $shutters->getIfInShading
)
Dann müsste die Passage für Dich eigentlich gegelten haben.
Hallo,
warum fehlt bei mir das Attribut "ASC_autoShuttersControlShading" im ASC Device?
Grüße
Olli
Zitat von: octek0815 am 11 Mai 2019, 15:07:31
Hallo,
warum fehlt bei mir das Attribut "ASC_autoShuttersControlShading" im ASC Device?
Grüße
Olli
Das ist nun als setter angelegt.
controlShading
Und ja da fehlt noch die Anpassung an die Doku :)
Zitat von: maxritti am 11 Mai 2019, 09:06:52
Hier das Rollo:
Internals:
DEF 52D39F
FUUID 5c549a89-f33f-b047-4026-1da5398849316fc7
IODev myHMLGW
LASTInputDev myHMLGW
MSGCNT 31
NAME EG_wz_RO_TerrasseRechts
NOTIFYDEV global
NR 45
NTFY_ORDER 50-EG_wz_RO_TerrasseRechts
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:6D - t:10 s:52D39F d:9A234E 0601C800
myHMLGW_Buero_MSGCNT 21
myHMLGW_Buero_RAWMSG 050000336DA41052D39F9A234E0601C800
myHMLGW_Buero_RSSI -51
myHMLGW_Buero_TIME 2019-05-11 08:07:34
myHMLGW_MSGCNT 10
myHMLGW_RAWMSG 050100316DA41052D39F9A234E0601C800
myHMLGW_RSSI -49
myHMLGW_TIME 2019-05-11 08:07:34
protLastRcv 2019-05-11 08:07:34
protRcv 16 last_at:2019-05-11 08:07:34
protSnd 22 last_at:2019-05-11 08:07:34
protState CMDs_done
rssi_at_myHMLGW cnt:10 min:-50 max:-37 avg:-43 lst:-49
rssi_at_myHMLGW_Buero cnt:21 min:-56 max:-48 avg:-51.09 lst:-51
rssi_myHMLGW cnt:4 min:-72 max:-70 avg:-71 lst:-70
READINGS:
2019-05-11 08:07:02 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-05-11 05:53:47 ASC_Time_DriveDown 11.05.2019 - 22:30
2019-05-11 05:53:47 ASC_Time_DriveUp 12.05.2019 - 05:52
2019-05-11 08:07:02 CommandAccepted yes
2019-05-05 10:25:06 D-firmware 2.3
2019-05-05 10:25:06 D-serialNr LEQ0042378
2019-05-05 12:28:15 PairedTo 0x9A234E
2019-05-05 12:28:16 R-driveDown 23.7 s
2019-05-05 12:28:16 R-driveTurn 0.5 s
2019-05-05 12:28:16 R-driveUp 27 s
2019-05-05 12:28:15 R-pairCentral 0x9A234E
2019-05-05 12:28:16 R-sign off
2019-05-05 12:28:15 RegL_00. 00:00 02:01 0A:9A 0B:23 0C:4E 15:FF 18:00
2019-05-05 12:28:16 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:ED 0D:01 0E:0E 0F:05 10:00 30:06 57:24
2019-05-08 21:39:39 associatedWith myASC
2019-05-11 08:07:34 deviceMsg on (to myVCCU)
2019-05-11 08:07:34 level 100
2019-05-11 08:07:34 motor stop:on
2019-05-11 08:07:34 pct 100
2019-05-11 08:07:34 recentStateType info
2019-05-11 08:07:34 rssi_at_myHMLGW -49
2019-05-11 08:07:34 rssi_at_myHMLGW_Buero -51
2019-05-11 08:07:02 rssi_myHMLGW -70
2019-05-11 08:07:34 state on
2019-05-11 08:07:34 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 109
cSnd 119A234E52D39F0201000000,119A234E52D39F0201C80000
dlvlCmd ++A0119A234E52D39F0201C80000
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +52D39F,00,00,00
nextSend 1557554854.89615
rxt 0
vccu myVCCU
p:
52D39F
00
00
00
prefIO:
myHMLGW
mRssi:
mNo 6D
io:
myHMLGW:
-41
-41
myHMLGW_Buero:
-51
-51
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO myHMLGW_Buero
flg A
ts 1557554854.59735
ack:
HASH(0x559d6d795be0)
6D80029A234E52D39F00
rssi:
at_myHMLGW:
avg -43
cnt 10
lst -49
max -37
min -50
at_myHMLGW_Buero:
avg -51.0952380952381
cnt 21
lst -51
max -48
min -56
myHMLGW:
avg -71
cnt 4
lst -70
max -70
min -72
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor EG_dr_TS_Terrasse:luminosity 1.3
ASC_Down brightness
ASC_Mode_Up off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Time_Down_Early 18:00
ASC_Time_Down_Late 22:30
IODev myVCCU
IOgrp myVCCU:myHMLGW
alias Terr. Rechts
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon off:fts_shutter_100@grey on:fts_window_2w@yellow 1\d.*:fts_shutter_90 2.*:fts_shutter_80 3.*:fts_shutter_70 4.*:fts_shutter_60 5.*:fts_shutter_50 6.*:fts_shutter_40 7.*:fts_shutter_30 8.*:fts_shutter_20 9.*:fts_shutter_10
expert 2_full
firmware 2.3
group Rollo
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Rollo,Tablet
rssiLog 1
serialNr LEQ0042378
sortby 05
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd pct:stop
Und das ASC Device:
FUUID 5ccdccb5-f33f-b9c3-1e50-d5907c9e49ddc3e8
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.7-s19344/2019-05-07 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASC
NOTIFYDEV global,myASC,EG_wz_RO_TerrasseRechts,EG_dr_TS_Terrasse,EG_wz_RO_TerrasseRechts
NR 253
NTFY_ORDER 51-myASC
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.7
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-11 08:07:34 EG_wz_RO_TerrasseRechts_PosValue 100
2019-05-10 22:30:01 EG_wz_RO_TerrasseRechts_lastPosValue 0
2019-05-11 05:53:47 EG_wz_RO_TerrasseRechts_nextAstroTimeEvent 11.05.2019 - 22:30
2019-05-08 21:38:49 controlShading off
2019-05-05 10:25:06 hardLockOut off
2019-05-08 21:39:39 room_Rollo_Tablet EG_wz_RO_TerrasseRechts
2019-05-05 10:25:06 selfDefense off
2019-05-11 08:07:02 state manual
2019-05-05 10:25:06 sunriseTimeWeHoliday off
2019-05-08 21:39:39 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
EG_wz_RO_TerrasseRechts
monitoredDevs:
EG_dr_TS_Terrasse:
EG_wz_RO_TerrasseRechts ASC_BrightnessSensor
EG_wz_RO_TerrasseRechts:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Ich hoffe Du findest etwas....
Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
Helligkeitswert von 231 und der Rollo geht runter. :o
Ja das ist richtig so
Setzte doch bitte beide Werte und nicht nur einen
EG_dr_TS_Terrasse:luminosity 0:1.3
Morgens bei größer 0 hoch und abends bei kleiner 1.3 runter
Zitat von: CoolTux am 11 Mai 2019, 18:37:15
Ja das ist richtig so
Setzte doch bitte beide Werte und nicht nur einen
EG_dr_TS_Terrasse:luminosity 0:1.3
Morgens bei größer 0 hoch und abends bei kleiner 1.3 runter
Okay, und
ASC_Mode_Up off
reicht aus, damit morgens nichts passiert?
Aber sehe ich dann ja morgen früh. ;)
So Gott will ;D
Spaß, sollte dann morgen früh nicht fahren.
die ganze Woche über sind alle Rollos sauber gefahren, ich bin zufrieden.
Gelegentlich wird die Position nicht übertragen, hier denke ich liegt es daran das die Rollladen teilweise gleichzeitig fahren. Es gehen zwar mehrere Befehle gleichzeitig, scheinbar verschluckt sich das Z-wave Protokoll dann.
Heute das Update eingespielt, muss man jetzt nach jedem Update die Rollos neu Suchen und die Zeiten erneuern? Das hatte heute vergessen, so ist am Abend nicht ein Rollladen richtig gefahren.
Jetzt noch 2 Frage zu meinem Problem mit den Variablen Zeiten:
- ich möchte den ASC_Drive_OffsetStart wert mit Zufallszahlen auffüllen, muss ich danach die Zeiten im ASC Modul neuberechnet lassen oder merkt das Tool das automatisch?
- Zweite Frage im ASC Modul in den ShowShuttersinformation stehen Fahrzeiten mit Sekundenangaben, kann ich diese irgendwo einsehen oder ablesen zum Auswerten?
Zu den Fenstergriffen, ich habe früher immer sofort die aktuelle Position angefahren bei einer Änderung vom Status, der Letzte automatische Befehl war dabei ja egal. Als Beispiel:
-Nachts das Fenster geht auf Kipp = ASC_Ventilate_Pos
-Fenster ist auf = ASC_ComfortOpen_Pos
-Fenster ist zu, hier wird die aktuelle Sollstellung angefahren, zb Nachts zu
Zwischen diesen 3 gibt es ja keine Andere Regel die Das unterbinden würde somit müsste man nicht unbedingt warten bis die jeweilige Position erreicht ist.
Zitat von: Typ1er am 12 Mai 2019, 00:33:34
die ganze Woche über sind alle Rollos sauber gefahren, ich bin zufrieden.
Gelegentlich wird die Position nicht übertragen, hier denke ich liegt es daran das die Rollladen teilweise gleichzeitig fahren. Es gehen zwar mehrere Befehle gleichzeitig, scheinbar verschluckt sich das Z-wave Protokoll dann.
Heute das Update eingespielt, muss man jetzt nach jedem Update die Rollos neu Suchen und die Zeiten erneuern? Das hatte heute vergessen, so ist am Abend nicht ein Rollladen richtig gefahren.
Jetzt noch 2 Frage zu meinem Problem mit den Variablen Zeiten:
- ich möchte den ASC_Drive_OffsetStart wert mit Zufallszahlen auffüllen, muss ich danach die Zeiten im ASC Modul neuberechnet lassen oder merkt das Tool das automatisch?
- Zweite Frage im ASC Modul in den ShowShuttersinformation stehen Fahrzeiten mit Sekundenangaben, kann ich diese irgendwo einsehen oder ablesen zum Auswerten?
Zu den Fenstergriffen, ich habe früher immer sofort die aktuelle Position angefahren bei einer Änderung vom Status, der Letzte automatische Befehl war dabei ja egal. Als Beispiel:
-Nachts das Fenster geht auf Kipp = ASC_Ventilate_Pos
-Fenster ist auf = ASC_ComfortOpen_Pos
-Fenster ist zu, hier wird die aktuelle Sollstellung angefahren, zb Nachts zu
Zwischen diesen 3 gibt es ja keine Andere Regel die Das unterbinden würde somit müsste man nicht unbedingt warten bis die jeweilige Position erreicht ist.
Guten Morgen,
Man muss nicht nach jedem Neustart die Rolllos neu suchen. Das macht ASC von selbst. Wenn das bei Dir nicht so ist müssen wir da noch mal schauen.
1. Du musst nach dem Einstellen von OffsetStart nicht neu berechnen lassen. Die Zeiten für Sonne auf und unter bleiben ja so. Die Verzögerung kommt immer als letztes. Vorher hat das Modul den Befehl zum fahren schon ausgelöst. Nur der eigentliche Fahrbefehl wird dann verzögert.
2. Eigentlich kommst Du da nicht ran da diese Informationen in einem Objekt gespeichert werden. Aber ich muss mal schauen ob ich das irgendwie zugänglich machen kann.
Ich habe hier zwei Türen, die nicht über "times" hochfahren.
Lockout auf "off" und "soft" gesetzt.
ShuttersPlace auf "terrace" gesetzt.
WindowRec auf twostate (HM optisch).
Das habe ich bei einer dritten Tür auch alles gemacht. Diese fährt aber hoch.
Einziger Unterschied: die "defekten" Türen fahren nur hoch und nie per ASC herunter.
Debug Log vorhanden. Aber nicht mehr heute. 😄
Ich bin gerade am ausprobieren und herantasten an ASC.
Kann ich ASC mit einem Schalter komplett deaktivieren?
Grund momentan läuft noch mein originales FHEM mit der Perl Geschichte
und somit könnt ich wenn ASC mal ned so tut wie ich will umswitchen.
LG
Zitat von: CoolTux am 12 Mai 2019, 07:36:08
Man muss nicht nach jedem Neustart die Rolllos neu suchen. Das macht ASC von selbst. Wenn das bei Dir nicht so ist müssen wir da noch mal schauen.
Nicht nach einem Neustart, nach dem Update von 0.6.7 auf 0.6.8 hatte ich das Verhalten, ich kann gar nicht sagen ob das vorher auch immer so war.
Zitat von: CoolTux am 11 Mai 2019, 10:27:57
Das könnte in der Tat daran gelegen haben. Ich habe das vorhin schon gefixt und Du kannst wenn Du magst es von meinen Git aus dem Devel Branch holen. Zum morgen testen.
Generell funktioniert das wieder. Danke. :)
Ich habe aber doch noch ungewöhnliches Verhalten, dass ich mir nicht erklären kann:
2019-05-11_20:21:29 RolloR.Schlafen ASC_ShuttersLastDrive: minimum brightness threshold fell below
2019-05-11_20:21:29 RolloR.Schlafen action: down to position 50
2019-05-11_20:21:49 RolloR.Schlafen operating_seconds: 385.53
2019-05-11_20:21:49 RolloR.Schlafen action: no action
2019-05-11_20:21:49 RolloR.Schlafen 50
2019-05-11_20:21:49 RolloR.Schlafen position: 50
2019-05-11_22:17:00 Fenster_R.Schlafen open
2019-05-11_22:17:00 RolloR.Schlafen ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open
2019-05-11_22:17:00 RolloR.Schlafen action: up to position 30
2019-05-11_22:17:09 RolloR.Schlafen operating_seconds: 394.09
2019-05-11_22:17:09 RolloR.Schlafen action: no action
2019-05-11_22:17:09 RolloR.Schlafen 30
2019-05-11_22:17:09 RolloR.Schlafen position: 30
2019-05-11_22:34:14 RolloR.Schlafen ASC_ShuttersLastDrive: window closed at night
2019-05-11_22:34:14 RolloR.Schlafen action: down to position 50
2019-05-11_22:34:22 RolloR.Schlafen operating_seconds: 402.04
2019-05-11_22:34:22 RolloR.Schlafen action: no action
2019-05-11_22:34:22 RolloR.Schlafen 50
2019-05-11_22:34:22 RolloR.Schlafen position: 50
Das war eine manuelle Aktion:
2019-05-12_00:36:41 RolloR.Schlafen action: up to position 35
2019-05-12_00:36:48 RolloR.Schlafen operating_seconds: 408.41
2019-05-12_00:36:48 RolloR.Schlafen action: no action
2019-05-12_00:36:48 RolloR.Schlafen 35
2019-05-12_00:36:48 RolloR.Schlafen position: 35
2019-05-12_05:42:14 Helligkeitsmelder.Outdoor brightness: 94.71
2019-05-12_05:57:36 Fenster_R.Schlafen closed
2019-05-12_05:59:38 Fenster_R.Schlafen open
2019-05-12_05:59:38 RolloR.Schlafen ASC_ShuttersLastDrive: comfort - window open
2019-05-12_05:59:38 RolloR.Schlafen action: up to position 30
2019-05-12_05:59:40 RolloR.Schlafen operating_seconds: 410.52
2019-05-12_05:59:40 RolloR.Schlafen action: no action
2019-05-12_05:59:40 RolloR.Schlafen 30
2019-05-12_05:59:40 RolloR.Schlafen position: 30
2019-05-12_08:54:33 Fenster_R.Schlafen closed
2019-05-12_08:54:33 RolloR.Schlafen ASC_ShuttersLastDrive: window closed at day
2019-05-12_08:54:33 RolloR.Schlafen action: down to position 35
2019-05-12_08:54:35 RolloR.Schlafen operating_seconds: 412.48
2019-05-12_08:54:35 RolloR.Schlafen action: no action
2019-05-12_08:54:35 RolloR.Schlafen 35
2019-05-12_08:54:35 RolloR.Schlafen position: 35
2019-05-12_09:42:39 RolloR.Schlafen ASC_ShuttersLastDrive: shading in
2019-05-12_09:42:39 RolloR.Schlafen action: down to position 50
2019-05-12_09:42:45 RolloR.Schlafen operating_seconds: 418.44
2019-05-12_09:42:46 RolloR.Schlafen action: no action
2019-05-12_09:42:46 RolloR.Schlafen 50
2019-05-12_09:42:46 RolloR.Schlafen position: 50
2019-05-12_11:36:20 RolloR.Schlafen ASC_ShuttersLastDrive: shading out
2019-05-12_11:36:20 RolloR.Schlafen action: up to position 35
2019-05-12_11:36:26 RolloR.Schlafen operating_seconds: 424.84
2019-05-12_11:36:27 RolloR.Schlafen action: no action
2019-05-12_11:36:27 RolloR.Schlafen 35
2019-05-12_11:36:27 RolloR.Schlafen position: 35
Die Aktionen 20:21 und 22:17 Uhr passen soweit. 22:34 Uhr fährt er jedoch wieder auf 50 mit der Bemerkung
"window closed at night". Dort gab es definitiv kein Fensterevent.Daraufhin musste ich 0:36 das Rollo manuell steuern. Dass er um 5:42 nicht auf die Überschreitung des brightness-Wertes reagiert, ist korrekt, da der Modus noch asleep ist.
Unklar ist wieder, wieso auf das Schließen des Fensters um 5:57 keine Reaktion erfolgte. Das erneute Öffnen des Fensters 5:59 brachte eine erwartete Reaktion. Um 6:45 war Übergang von asleep auf home. Andere Rollos mit öffneten, dieses nicht, vermutlich wegen geöffnetem Fenster. Um 8:54 wird das Fenster geschlossen. Anstatt zu Öffnen fährt das Rollo wieder in Position 35. Das Shading in funktioniert sauber, beim Shading out wird wieder in Position 35 gefahren.
Ist das ein neues Feature, dass er immer wieder eine manuelle Position ansteuert?
Ganz kurz zur Beschattung. Den Rest schaue ich mir heute Abend an.
Er fährt im Shading Out nicht einfach eine manuelle Position an sondern die Position welche er vor dem Shading in fahren hatte.
Zitat
Um 8:54 wird das Fenster geschlossen. Anstatt zu Öffnen fährt das Rollo wieder in Position 35
Das ist so gewünscht. Wenn beim schließen erkannt wird das es Tag ist soll das Rollo in die letzte Position fahren. Ich finde das selbst nicht sehr zielführend da die letzte Position auch zu sein kann. Aber es war mal vor Monaten so gewünscht worden.
Ich sehe das auch so, für mich würde ich nur Tag und Nacht unterscheiden (Auf und Ab)
Nachts die threestate Kontakte auswerten. Falls die Tür vorher offen ist, den Rollladen oben lassen. Nach dem Schliessen dann zu. (Falls man auf der Terrasse sitzt bekomme ich meine Tür auch wieder auf, was dann die Rollladen wieder hochfahren lassen sollte)
Bei Manuellen Fahrten über die Taster den Rolladen bis zur nächsten automatischen Fahrt oben oder unten lassen, würde bedeuten, Nachts geht nach dem Schliessen der Fenster der Rolladen zu. Egal ob sie vorher oben oder unten sind.
Beschattung genauso, nach dem ablaufen der 20 Minuten anfangen. Bei Tür auf, Rolladen auf.
Ich schaue noch mal.
Wie schaut die aktuelle Lage mit der aktuellen Version bei Euch aus?
Gestern Abend und heute früh lief alles gut. Auch ComfortPos und Ventilation funktionierten.
Beschattung muss man auf besseres Wetter warten, Regenschutz müsste ich mal ausprobieren ob er sich so wie von mir erwartet verhält.
Zitat von: CoolTux am 12 Mai 2019, 14:10:07
Das ist so gewünscht. Wenn beim schließen erkannt wird das es Tag ist soll das Rollo in die letzte Position fahren. Ich finde das selbst nicht sehr zielführend da die letzte Position auch zu sein kann. Aber es war mal vor Monaten so gewünscht worden.
Finde ich auch alles andere als logisch und erklärt, warum ich das schon ein paar Mal hatte bei meinen produzierten Tests. Lässt sich der Requestor ausfindig machen, um den Use Case besser zu verstehen und besser abzustecken? Ich kann mir vorstellen, dass es auch was mit Beschattung oder Privacy für die Person zu tun hatte. In die letzte Position sollte wohl nur gefahren werden, wenn diese vorher manuell eingestellt gewesen ist und nicht der vollen "open" oder "closed" position entsprach. Aber ehrlich gesagt fällt mir kein Use Case ein, bei dem ich tagsüber meinen Rollladen manuell runterfahre, dann das Fenster zum lüften kippe oder ganz öffne, und es dann wieder schließe und den Rollo wieder runter haben möchte. Wenn ich den tagsüber unten haben will, ist das aus Beschattung oder Privacy heraus. Aber dann macht es keinen Sinn zum lüften das Rollo hochzufahren, wenn dann sind sowohl Beschattung als auch Privacy obsolete. Bleibt für mich daher komplett unlogisch ???
Ich verstehe weiterhin nicht, warum ein manuell gefahrener Rollladen wieder von der Automatik verstellt wird - hier shading out - weil die Rahmenbedingungen für shading nicht erfüllt sind.
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 13 Mai 2019, 10:32:36
Ich verstehe weiterhin nicht, warum ein manuell gefahrener Rollladen wieder von der Automatik verstellt wird - hier shading out - weil die Rahmenbedingungen für shading nicht erfüllt sind.
Gruß
eurofinder
Weil die Manuell angefahrende Position = der shading in Position war/ist???
Zitat von: CoolTux am 13 Mai 2019, 09:22:18
Wie schaut die aktuelle Lage mit der aktuellen Version bei Euch aus?
Hatte heute früh spontan (10 Minuten vor den ersten DriveUp-Zeiten) das Bedürfnis, die Rollos noch länger geschlossen zu lassen, weil der Kleine überraschend noch geschlafen hat. Also im ASC-Device SunriseTeimWEHoliday auf on gestellt, um die WE-Zeiten (Stunde später) zu nutzen. Das hatte vor ~2 Wochen wunderbar funktioniert. Heute: keinerlei Änderung in den DriveUp-Zeiten aus ShowShuttersInformations oder den NextAstroTimeEvent-Zeiten.
Habe danach ein FHEM-Update gemacht und von 0.6.5 (oder so) auf die aktuelle Version geupdatet. Nochmal versucht, sunriseTimeWEHoliday auf off, dann wieder auf on - keinerlei Reaktion. Die Rolläden sind zur "frühen" Zeit hochgefahren, nicht zur "WE"-Zeit.
Ich habe kein Residents und nur AstroTime, nicht Brightness konfiguriert. Kannst Du das nachstellen / welche Logs brauchst Du?
Weil es vor kurzem angefragt wurde: ein genereller Schalter, das ganze ASC an- und auszuschalten (mit allem) als set-Befehl wäre toll.
Danke,
Jan
Zitat von: JHo am 13 Mai 2019, 11:06:47
Hatte heute früh spontan (10 Minuten vor den ersten DriveUp-Zeiten) das Bedürfnis, die Rollos noch länger geschlossen zu lassen, weil der Kleine überraschend noch geschlafen hat. Also im ASC-Device SunriseTeimWEHoliday auf on gestellt, um die WE-Zeiten (Stunde später) zu nutzen. Das hatte vor ~2 Wochen wunderbar funktioniert. Heute: keinerlei Änderung in den DriveUp-Zeiten aus ShowShuttersInformations oder den NextAstroTimeEvent-Zeiten.
Habe danach ein FHEM-Update gemacht und von 0.6.5 (oder so) auf die aktuelle Version geupdatet. Nochmal versucht, sunriseTimeWEHoliday auf off, dann wieder auf on - keinerlei Reaktion. Die Rolläden sind zur "frühen" Zeit hochgefahren, nicht zur "WE"-Zeit.
Nee das kann auch nicht gehen da ja kein WE oder Holiday war, oder? Das greift wirklich nur am WE oder wenn ein holiday2we sagt es ist we. Also im Grunde ein Holiday Device sagt es ist Holiday.
Ich empfehle wirklich Dir ein Roommate Device zu zu legen. Wegen meiner als Dummy. Dann fährt das Rolllo erst hoch wenn der Roommate awoken oder home steht.
Zitat von: JHo am 13 Mai 2019, 11:06:47
Weil es vor kurzem angefragt wurde: ein genereller Schalter, das ganze ASC an- und auszuschalten (mit allem) als set-Befehl wäre toll.
Danke,
Jan
Da bin ich in der Tat in der Umsetzung. Will aber erstmal einen stabilen Schluß haben. Kommt noch mehr dann. Unteranderem plane ich eine API um auf Modulinterne Daten zugreifen zu können.
@CoolTux:
ZitatWeil die Manuell angefahrende Position = der shading in Position war/ist???
Sollte eigentlich nicht der Fall gewesen sein, probiere ich aber nochmals aus - danke für den Hinweis.
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 13 Mai 2019, 11:16:46
@CoolTux:
Sollte eigentlich nicht der Fall gewesen sein, probiere ich aber nochmals aus - danke für den Hinweis.
Gruß
eurofinder
Ist wirklich das einzige was mir ein fällt. Denn das ist die Voraussetzung bei allen Fahrten welche aus einer Routine wieder raus fahren, das die Zielposition der Routine der aktuellen Position entsprecht. Also Lüften oder Comfort oder Beschatten und und und...
Zitat von: CoolTux am 13 Mai 2019, 11:14:09
Nee das kann auch nicht gehen da ja kein WE oder Holiday war, oder? Das greift wirklich nur am WE oder wenn ein holiday2we sagt es ist we. Also im Grunde ein Holiday Device sagt es ist Holiday.
Ich empfehle wirklich Dir ein Roommate Device zu zu legen. Wegen meiner als Dummy. Dann fährt das Rolllo erst hoch wenn der Roommate awoken oder home steht.
Hmm. Da ich zumindest nicht wissentlich ein Holiday2WE-Device irgendwo konfiguriert habe, dachte ich, der set-Befehl wäre die Entsprechung. Zumal es ja auch vor kurzem funktioniert hatte. Mag aber sein, dass das tatsächlich Sa oder So war.
Wieder was gelernt, Danke!
Zitat von: CoolTux am 13 Mai 2019, 11:14:09
Da bin ich in der Tat in der Umsetzung. Will aber erstmal einen stabilen Schluß haben. Kommt noch mehr dann. Unteranderem plane ich eine API um auf Modulinterne Daten zugreifen zu können.
Das würde mich auch freuen, wenn eine Deaktivierungsmöglichkeit eingebaut werden könnte.
Hier sind alle ordentlich gefahren, bis auf einer. Der eine der gestern früh keine Position übermittelt hat, ist gestern Abend nicht runter gefahren.
Hier wäre es schön. Wenn es trotzdem fährt.
Runter fahren sollten sie eigentlich immer.
Was bedeutet keine Position übermittelt?
Wenn beim Z-Wave zu viele Geräte zur selben Zeit fahren, wird das Reading für die Position erst am Ende aktualisiert. Da verschluckt sich das Z-Wave Netz scheinbar.
Irgendwie hatte ich einmal einen dieser ganzen Delay Attribute so verstanden, dass sie genau dafür gedacht sind, um die Set-Befehle leicht zeitversetzt auszuführen (einfach gesagt in der Form "sleep X;set ...") und die Anzahl der Sekunden eben anhand der gesetzten Attribute mehr oder weniger zufällig oder fix berechnet würden.
Wahrscheinlich hab ich das aber wieder nicht richtig verstanden an der Stelle.
Zitat von: Typ1er am 13 Mai 2019, 12:38:48
Wenn beim Z-Wave zu viele Geräte zur selben Zeit fahren, wird das Reading für die Position erst am Ende aktualisiert. Da verschluckt sich das Z-Wave Netz scheinbar.
Du hast die Fibaro FGR-222, kann das sein? Selbst mit der besten Konfiguration schafft man das wirklich nicht immer.
Das Problem habe ich auch in einer Installation. Mit dem Offset konnte ich das Problem entschärfen.
Und auch wenn es wirklich nicht gut umgesetzt ist, habe ich mir ein DOIF angelegt, welches zweimal am Tag die Positionswerte holt. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme.
(
[14:00] or
[02:00]
)
(get zw_jal_diele position)
(get zw_jal_hwr position)
(get zw_jal_kueche_gross position)
(get zw_jal_kueche_klein position)
(get zw_jal_wc position)
Zitat von: FunkOdyssey am 13 Mai 2019, 13:17:53
Du hast die Fibaro FGR-222, kann das sein? Selbst mit der besten Konfiguration schafft man das wirklich nicht immer.
Das Problem habe ich auch in einer Installation. Mit dem Offset konnte ich das Problem entschärfen.
Und auch wenn es wirklich nicht gut umgesetzt ist, habe ich mir ein DOIF angelegt, welches zweimal am Tag die Positionswerte holt. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme.
(
[14:00] or
[02:00]
)
(get zw_jal_diele position)
(get zw_jal_hwr position)
(get zw_jal_kueche_gross position)
(get zw_jal_kueche_klein position)
(get zw_jal_wc position)
Da bin ich ja froh und ich dachte ich bin der einzigste bin der diese Probleme mit der Position hat bei der FGR-222
Woooaaaa gerade ist magisch die Markise zur Beschattung herausgefahren - bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht :D
@CoolTux: Wir hatten ja bereits ein paarmal darüber gesprochen, dass ich noch einige Bugs hatte. Hier hat sich einiges verändert.
1) Meine Jalousien sind alle, über Helligkeitswerte ausgelöst, wie gewünscht hochgefahren. Und das am Wochenende wie auch werktags.
2) Bei der Erkennung der manuellen Fahrten ist mir etwas aufgefallen.
- Mit einer Ausnahme ist der Status im LastDrive-Reading überall korrekt. Der Grund für diese eine Ausnahme liegt aber höchstwahrscheinlich bei mir. Ich habe ein paar Hardwareprobleme mit dem Gerät. Also einfach ignorieren.
- Aber: Wie bereits erwähnt ist die Anzeige des LastDrive-Status in den ShuttersInformation immer noch fehlerhaft und beinhaltet einen falschen Wert in der Anzeige. Wie oben erwähnt ist das Reading aber korrekt.
3) Irgendwie scheint es mit dem Lockout noch eine Merkwürdigkeit zu geben. Ich habe drei Jalousien an Türen mit ASC_ShuttersPlace=terrace definiert. Und außerdem verschiedene Werte von ASC_LockOut. Am Wochenende fuhren die folgenden Jalousien noch hoch. Zu keiner Zeit. Auch nicht beim Late-Zeitpunkt. Werktags war aber wieder alles in Ordnung. (Ich habe mich ganz frisch mit dieser Funktionalität beschäftigt.)
ASC 2
ASC_BrightnessSensor dummy_brightness:bright 110:110
ASC_Down time
ASC_DriveUpMaxDuration 60
ASC_Drive_Offset 180
ASC_Drive_OffsetStart 120
ASC_LockOut off
ASC_Mode_Down off
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Direction 230
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 25
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 22:00
ASC_Time_Down_Late 23:45
ASC_Time_Up_Early 07:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_Up time
ASC_WiggleValue 15
ASC_WindowRec contact_hauswirtschaft
ASC_WindowRec_subType twostate
ASC 2
ASC_BrightnessSensor dummy_brightness:bright 110:110
ASC_Down time
ASC_DriveUpMaxDuration 60
ASC_Drive_Offset 180
ASC_Drive_OffsetStart 120
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Down off
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Direction 135
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 25
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 22:00
ASC_Time_Down_Late 23:45
ASC_Time_Up_Early 07:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_Up time
ASC_WiggleValue 15
ASC_WindowRec contact_kitchen
ASC_WindowRec_subType twostate
Diese Jalousie ist ähnlich konfiguriert. Fuhr aber am Wochenende wie auch werktags wie gewünscht hoch.
ASC 2
ASC_BrightnessSensor dummy_brightness:bright 125:120
ASC_Down brightness
ASC_DriveUpMaxDuration 45
ASC_Drive_Offset 120
ASC_Drive_OffsetStart 180
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1800
ASC_Shading_Direction 135
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 25
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 20:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:15
ASC_Up brightness
ASC_WiggleValue 15
ASC_WindowRec contact_wohnen
ASC_WindowRec_subType twostate
Wunsch: Kann man in den ShuttersInfo auch die Uhrzeit der letzten Fahrt anzeigen? Oder wird das dann zu viel? Wäre zum Debuggen von Vorteil.
Da es so sehr nach Regen aussieht, wollte ich mal manuell so tun, als wenn es schon regnen würde:
trigger WeatherStation rain: 0.1
Allerdings wird die Beschattung nicht beendet, im Log steht nur:
2019.05.13 14:45:03.704 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: WeatherStation Name: ASC Notify: [
'rain: 0.1'
]
ASC_DEBUG!!! 2019.05.13 14:45:03 - EventProcessingBrightness: HM_LC_LR_ShutterWest - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
2019.05.13 14:45:03.704 4: AutoShuttersControl (HM_LC_LR_ShutterWest) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05.13 14:45:03 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_LR_ShutterWest - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.05.13 14:45:03 - EventProcessingBrightness: HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
2019.05.13 14:45:03.705 4: AutoShuttersControl (HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05.13 14:45:03 - EventProcessingShadingBrightness: HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.05.13 14:45:03.705 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05.13 14:45:03 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.05.13 14:45:03 - EventProcessingBrightness: HM_LC_BR_Shutter - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
2019.05.13 14:45:03.705 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BR_Shutter) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05.13 14:45:03 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BR_Shutter - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
Da die Helligkeit bereits unter dem Schwellenwert ist, ist schon vorgesehen, dass die Beschattung deshalb beendet wird (Status "out reserved"). Wenn jetzt der erste Regentropfen fällt, sollte das aber doch unmittelbar erfolgen, richtig? Gleiches wenn der Threshold für Wind überschritten wird. Habe ich auch getestet, das Ergebnis ist das gleiche (wahrscheinlich, weil es ähnlich ausgewertet wird).
Das normale ausschalten der Beschattung aufgrund der nicht mehr erfüllten Gegebenheiten (Helligkeit, Temperatur) hat gerade geklappt. :D
Wieso ruft er denn die Brightness Routine auf wo es doch ein Regensensor ist? Was steht bei Dir im Attribut?
Zitat von: CoolTux am 13 Mai 2019, 14:55:56
Wieso ruft er denn die Brightness Routine auf wo es doch ein Regensensor ist? Was steht bei Dir im Attribut?
ASC ist so gesetzt:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 350:270
ASC_debug 1
ASC_freezeTemp 1
ASC_rainSensor WeatherStation:rain 0.1:0.0 0
ASC_residentsDev Residents
ASC_tempSensor WeatherStation
ASC_twilightDevice Astro
ASC_windSensor WeatherStation:wind_gust_max10m
und die Markise so:
ASC 1
ASC_Antifreeze hard
ASC_BrightnessSensor WeatherStation:luminosity 350:270
ASC_Closed_Pos 100
ASC_Mode_Down off
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_RainProtection off
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left 50
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 183
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 13.5
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 65
ASC_Shading_StateChange_Sunny 40000
ASC_Up astro
ASC_WiggleValue 0
ASC_WindParameters 25:12 0
ASC_WindProtection on
Ich sehe nun aber selbst grad, dass ich aus Vorsicht rainProtection ganz ausgeschaltet hatte, weil du ja eigentlich gesagt hast, dass es dann eher "down" fährt als up.
Warum er bei dem Event aber Brightness auswertet, kann ich dir nicht sagen.
Zitat von: dk3572 am 11 Mai 2019, 09:38:02
Hallo und guten Morgen,
ich habe 2 Problemchen.
1. bei einem Rolladen stimmt die Anzeige "Last Drive" nicht. Es wird z.B. nightClose ausgegeben obwohl heute Morgen manuell geöffnet wurde.
Bei den übrigen Rollläden stimmt die Anzeige.
2. Beim Thema Beschattung blicke ich wohl nicht durch.
Trotz unterschiedlicher Einstellungen in den Rollläden werden in allen die gleichen Shading Info Zeiten ausgegeben.
Auch wird immer nur shading Out angezeigt. Ist das richtig so? Oder sollte es nicht auch ein shading In geben?
Mein Fenster ist nach Osten ausgerichtet. Zw. 90° und 180° habe ich Sonneneinstrahlung. Jetzt möchte ich von z.B. 110° bis 180° Beschatten.
Wie müssten hierzu die Werte eingetragen werden?
Rollladen 1
DEF 2E0974
FUUID 5c44bfe0-f33f-cd72-2ddc-9bfc1f0e27f824f5
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.192250/2019-04-20
IODev HMLAN1
NAME Ro_Erkerfenster
NOTIFYDEV global
NR 95
NTFY_ORDER 50-Ro_Erkerfenster
STATE auf
TYPE CUL_HM
chanNo 01
READINGS:
2019-05-10 20:49:27 ASC_ShuttersLastDrive night close
2019-05-11 09:22:14 ASC_Time_DriveDown 11.05.2019 - 20:50
2019-05-11 09:22:14 ASC_Time_DriveUp 12.05.2019 - 08:30
2019-05-11 08:08:55 CommandAccepted yes
2017-11-20 17:49:57 D-firmware 2.3
2017-11-20 17:49:57 D-serialNr LEQ0766207
2018-06-09 14:36:45 PairedTo 0x246BDF
2017-11-20 17:51:37 R-driveDown 19 s
2017-11-20 17:51:37 R-driveTurn 0.5 s
2017-11-20 17:51:37 R-driveUp 20 s
2017-11-20 17:51:36 R-pairCentral 0x246BDF
2017-11-20 17:51:37 R-sign off
2018-06-09 14:36:45 RegL_00. 02:01 0A:24 0B:6B 0C:DF 15:FF 18:00 00:00
2018-06-09 14:36:46 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:BE 0D:00 0E:C8 0F:05 10:00 30:06 57:24 00:00
2019-05-11 09:22:02 associatedWith Rollladensteuerung
2019-05-11 08:09:19 deviceMsg on (to VCCU)
2018-11-06 12:40:12 inhibit set_off
2019-05-11 08:09:19 level 100
2019-05-11 08:09:19 motor stop:on
2019-05-11 08:09:19 pct 100
2018-06-09 14:36:43 powerOn 2018-06-09 14:36:43
2019-05-11 08:09:19 recentStateType info
2019-05-11 08:09:19 state on
2019-05-11 08:09:19 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 201
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +2E0974,00,01,00
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
2E0974
00
01
00
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat 00
role:
chn 1
dev 1
prs 1
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor BM_Hof:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left +20
ASC_Shading_Angle_Right +90
ASC_Shading_Direction 90
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode absent
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 200
ASC_Shading_StateChange_Sunny 250
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 06:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec Fenster_Erker
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU
alexaName Rollladen Fenster
alexaRoom Wohnzimmer
alias Rollladen Fenster
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon ab:shutter_closed auf:shutter_open ^(7[0-9]|8[0-9]|9[0-9])$:shutter_3 ^(5[0-9]|6[0-9])$:shutter_4 ^(3[0-9]|4[0-9])$:shutter_5 ^(1[0-9]|2[0-9])$:shutter_6
event-on-change-reading motor
eventMap on:auf off:ab
expert 2_full
firmware 2.3
genericDeviceType blind
group Rolllaeden
icon shutter_halfopen
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room ASC,CUL_HM,Wohnzimmer
serialNr LEQ0766207
sortby 3
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
webCmd auf:ab:stop:100:80:60:40:20:0
Rollladen 2
DEF 2E1123
FUUID 5c44bfe0-f33f-cd72-6673-3a18c1f73c5044cf
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.192250/2019-04-20
IODev HMLAN1
NAME Ro_Terrassenfenster
NOTIFYDEV global
NR 92
NTFY_ORDER 50-Ro_Terrassenfenster
STATE auf
TYPE CUL_HM
chanNo 01
READINGS:
2019-05-11 08:08:55 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-05-11 09:22:14 ASC_Time_DriveDown 11.05.2019 - 20:50
2019-05-11 09:22:14 ASC_Time_DriveUp 12.05.2019 - 08:30
2019-05-11 08:08:55 CommandAccepted yes
2018-07-11 17:37:29 D-firmware 2.3
2018-07-11 17:37:29 D-serialNr LEQ0766132
2018-07-16 21:52:49 PairedTo 0x246BDF
2017-11-20 17:51:41 R-driveDown 21 s
2017-11-20 17:51:41 R-driveTurn 0.5 s
2017-11-20 17:51:41 R-driveUp 22 s
2018-07-11 17:37:36 R-pairCentral 0x246BDF
2017-11-20 17:51:41 R-sign off
2018-07-16 21:52:49 RegL_00. 02:01 0A:24 0B:6B 0C:DF 15:FF 18:00 00:00
2018-07-16 21:53:06 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:D2 0D:00 0E:DC 0F:05 10:00 30:06 57:24 00:00
2019-05-11 09:22:02 associatedWith Rollladensteuerung
2019-05-11 08:09:22 deviceMsg on (to VCCU)
2019-05-11 08:09:22 level 100
2019-05-11 08:09:22 motor stop:on
2019-05-11 08:09:22 pct 100
2018-07-11 17:41:30 powerOn 2018-07-11 17:41:30
2019-05-11 08:09:22 recentStateType info
2019-05-11 08:09:22 state on
2019-05-11 08:09:22 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 162
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +2E1123,00,01,00
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
2E1123
00
01
00
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat 00
role:
chn 1
dev 1
prs 1
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor BM_Hof:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 0
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 90
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode absent
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 200
ASC_Shading_StateChange_Sunny 250
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 06:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec none
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU
alexaName Rollladen Terrasse
alexaRoom Wohnzimmer
alias Rollladen Terrasse
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon ab:shutter_closed auf:shutter_open ^(7[0-9]|8[0-9]|9[0-9])$:shutter_3 ^(5[0-9]|6[0-9])$:shutter_4 ^(3[0-9]|4[0-9])$:shutter_5 ^(1[0-9]|2[0-9])$:shutter_6
eventMap on:auf off:ab
expert 2_full
firmware 2.3
genericDeviceType blind
group Rolllaeden
icon shutter_halfopen
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room ASC,CUL_HM,Wohnzimmer
serialNr LEQ0766132
sortby 2
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
webCmd auf:ab:stop:100:80:60:40:20:0
Device
FUUID 5c44bfeb-f33f-cd72-1055-2797a4efb9031418
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.8-s19360/2019-05-10 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollladensteuerung
NOTIFYDEV global,Rollladensteuerung,Ro_Erkerfenster,Ro_Terrassenfenster,Ro_Terrassentuer,Fenster_Erker,Terrassentuer,Bewohner,BM_Hof,Astro
NR 234
NTFY_ORDER 51-Rollladensteuerung
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.8
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-03 20:39:09 Ro_Erkerfenster_lastDelayPosValue 0
2019-05-11 08:30:02 Ro_Erkerfenster_lastPosValue 0
2019-05-11 09:22:05 Ro_Erkerfenster_nextAstroTimeEvent 11.05.2019 - 20:50
2019-05-11 08:09:22 Ro_Terrassenfenster_PosValue 100
2019-05-03 20:39:09 Ro_Terrassenfenster_lastDelayPosValue 0
2019-05-11 08:30:02 Ro_Terrassenfenster_lastPosValue 0
2019-05-11 09:22:05 Ro_Terrassenfenster_nextAstroTimeEvent 11.05.2019 - 20:50
2019-05-11 08:09:21 Ro_Terrassentuer_PosValue 100
2019-01-01 08:30:02 Ro_Terrassentuer_lastDelayPosValue 100
2019-05-11 08:30:02 Ro_Terrassentuer_lastPosValue 0
2019-05-11 09:22:05 Ro_Terrassentuer_nextAstroTimeEvent 11.05.2019 - 20:50
2019-05-08 18:33:35 controlShading on
2019-02-10 20:32:26 hardLockOut on
2019-05-05 08:57:13 partyMode off
2019-05-11 09:22:02 room_ASC_CUL_HM_Wohnzimmer Ro_Erkerfenster,Ro_Terrassenfenster,Ro_Terrassentuer
2018-11-17 17:51:18 selfDefense on
2019-05-11 09:22:14 state created new drive timer
2018-12-30 22:59:08 sunriseTimeWeHoliday on
2019-05-11 09:22:02 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Ro_Erkerfenster
Ro_Terrassenfenster
Ro_Terrassentuer
monitoredDevs:
Astro:
Rollladensteuerung ASC_twilightDevice
BM_Hof:
Ro_Erkerfenster ASC_BrightnessSensor
Ro_Terrassenfenster ASC_BrightnessSensor
Ro_Terrassentuer ASC_BrightnessSensor
Bewohner:
Rollladensteuerung ASC_residentsDev
Fenster_Erker:
Ro_Erkerfenster ASC_WindowRec
Terrassentuer:
Ro_Terrassentuer ASC_WindowRec
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_residentsDev Bewohner:state
ASC_shuttersDriveOffset 50
ASC_tempSensor Buderus:/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
ASC_twilightDevice Astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense inactive:status_open day.open:scene_day night.*:scene_night delayed.*:scene_night
group Rolllaeden
icon shutter_halfopen
room ASC,Wohnzimmer
sortby 5
verbose 1
webCmd Party:partyMode
Danke für Hilfe und VG Dieter
@CoolTux
Hierzu keine Idee? :-[
VG Dieter
Zitat von: dk3572 am 13 Mai 2019, 15:22:48
@CoolTux
Hierzu keine Idee? :-[
VG Dieter
Hallo Dieter,
Setzte bitte einmal das Attribut ASC_DriveUpMaxDuration im Rollladen. Hier trägst Du die Zeit ein welche das Rolllo zum Hochfahren brauch plus 2-3 Sekunden drauf. Dann sollte manuell besser erkannt werden.
Dein Shading ist falsch.
ASC_Shading_Angle_Left +20
Das plus ist Unsinn, das selbe bei Angle_Right
Also nur 20
Grüße
Zitat von: Loredo am 13 Mai 2019, 15:20:02
Ich sehe nun aber selbst grad, dass ich aus Vorsicht rainProtection ganz ausgeschaltet hatte, weil du ja eigentlich gesagt hast, dass es dann eher "down" fährt als up.
So sieht das ganze jetzt bei manuell ausgefahrener Markise und manuellem "trigger WeatherStation rain: 1.0" aus, nachdem ich RainProtection wieder auf on gesetzt habe:
2019.05.13 15:35:22.472 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: WeatherStation Name: ASC Notify: [
'rain: 1.0'
]
ASC_DEBUG!!! 2019.05.13 15:35:22 - EventProcessingBrightness: HM_LC_BR_Shutter - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
2019.05.13 15:35:22.473 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BR_Shutter) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05.13 15:35:22 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BR_Shutter - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.05.13 15:35:22 - EventProcessingBrightness: HM_LC_LR_ShutterWest - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
2019.05.13 15:35:22.473 4: AutoShuttersControl (HM_LC_LR_ShutterWest) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05.13 15:35:22 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_LR_ShutterWest - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.05.13 15:35:22 - EventProcessingBrightness: HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
2019.05.13 15:35:22.474 4: AutoShuttersControl (HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05.13 15:35:22 - EventProcessingShadingBrightness: HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.05.13 15:35:22.474 4: AutoShuttersControl (HM_LC_BALC_SunBlind) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.05.13 15:35:22 - EventProcessingShadingBrightness: HM_LC_BALC_SunBlind - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
Auch bei bereits eingefahrener Markise passiert nix (zum Glück, denn das möchte ich ja explizit nicht, hätte es aber eben anders erwartet). Wahrscheinlich, weil ich im ASC Device global die Position auf 0 gesetzt habe, was eben für eine Markise richtig ist, mir es dann aber durchs Fenster reinregnen wird, sofern es nicht zu oder auf kipp ist.
Hallo CoolTux,
danke für deine Hilfe.
Zuvor hatte ich auch ohne das + versucht. Wie gesagt, die Zeiten sind immer gleich, trotz unterschiedlicher Werte.
Und es gibt auch nur ein ShadingOut. Oder existiert gar kein ShadingIn?
@ Loredo
Ich befürchte das das Problem darin liegt das Dein Device sowohl für Brightness als auch Rain und Wind genutzt wird.
Magst Du mal einen Dummy für Rain anlegen und den angeben?
Grüße
Zitat von: dk3572 am 13 Mai 2019, 15:42:20
Hallo CoolTux,
danke für deine Hilfe.
Zuvor hatte ich auch ohne das + versucht. Wie gesagt, die Zeiten sind immer gleich, trotz unterschiedlicher Werte.
Und es gibt auch nur ein ShadingOut. Oder existiert gar kein ShadingIn?
Es gibt auch ein Shading in
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode absent
Wurde das denn jemals erfüllt? Also gerade die 25?
Ansonsten sollten Deine Einstellungen soweit passen. Aber mach doch zum testen einfach mal Temp auf 15 und nicht absent sondern always. Dann weißt erstmal das es generell geht.
Zitat von: CoolTux am 13 Mai 2019, 15:46:03
Es gibt auch ein Shading in
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode absent
Wurde das denn jemals erfüllt? Also gerade die 25?
Ansonsten sollten Deine Einstellungen soweit passen. Aber mach doch zum testen einfach mal Temp auf 15 und nicht absent sondern always. Dann weißt erstmal das es generell geht.
Ach so, ich dachte die Zeiten würden immer ausgegeben.
Im Übrigen funktioniert auch ASC_shuttersDriveOffset bei mir nicht mehr.
Die Läden fahren immer alle gleichzeitig.
Du musst offsetStart setzen, das ist jetzt Pflicht. Offset dann zusätzlich wenn auf den offsetStart wert noch ein Zufallswert mit rauf soll.
Zitat von: CoolTux am 13 Mai 2019, 15:42:40
@ Loredo
Ich befürchte das das Problem darin liegt das Dein Device sowohl für Brightness als auch Rain und Wind genutzt wird.
Magst Du mal einen Dummy für Rain anlegen und den angeben?
Na das wäre ja mal einer Erkenntnis... 8-)
Habe jetzt für alles readingsProxy Devices angelegt, aber bleibt dabei. Ggf. kommt ASC dann aber nicht damit klar, dass ich als Readingnamen "state" angegeben habe und das Event aber dann ohne "state: " als Präfix kommt. Ich glaub ich kann bei readingsProxy den Readingnamen nicht beeinflussen.
Zitat von: CoolTux am 13 Mai 2019, 15:54:15
Du musst offsetStart setzen, das ist jetzt Pflicht. Offset dann zusätzlich wenn auf den offsetStart wert noch ein Zufallswert mit rauf soll.
Sorry, aber das verstehe ich jetzt nicht mehr.
Was muss ich wo hinterlegen, dass ich z.B. 10 sec. zufällige Verzögerung erhalte?
Zitat von: dk3572 am 13 Mai 2019, 16:00:28
Sorry, aber das verstehe ich jetzt nicht mehr.
Was muss ich wo hinterlegen, dass ich z.B. 10 sec. zufällige Verzögerung erhalte?
Global also im ASC offsetStart 1 und in den Rolllos dann Offset deinen Wert
Zitat von: CoolTux am 13 Mai 2019, 16:10:19
Global also im ASC offsetStart 1 und in den Rolllos dann Offset deinen Wert
Ich habe im ASC-Device kein offsetStart, nur in den Rollläden selbst.
Siehe bitte auch meine List´s zuvor.
Zitat von: dk3572 am 13 Mai 2019, 16:14:23
Ich habe im ASC-Device kein offsetStart, nur in den Rollläden selbst.
Siehe bitte auch meine List´s zuvor.
Ah okay. Bin gerade unterwegs da habe ich das nicht gesehen. Aber daraus ergibt sich dann halt pro shutter offsetStart auf 1 setzen und entweder global Offset oder pro Rolllo. Ich würde aber einfach durch offsetStart entzerren, Versatz zu jeweils dem nächsten Rolllo 3-4 Sekunden.
Zitat von: CoolTux am 13 Mai 2019, 16:24:36
Ah okay. Bin gerade unterwegs da habe ich das nicht gesehen. Aber daraus ergibt sich dann halt pro shutter offsetStart auf 1 setzen und entweder global Offset oder pro Rolllo. Ich würde aber einfach durch offsetStart entzerren, Versatz zu jeweils dem nächsten Rolllo 3-4 Sekunden.
Wirklich danke für deine Hilfe, aber folgen kann ich dir nicht.
Einmal global, dann gibt es das nicht, dann in den Devices. Wie jetzt genau?
Im ASC-Device habe ich ASC_shuttersDriveOffset auf 10.
Im Rolladen ASC_Drive_Offset auf -1 und ASC_Drive_OffsetStart auf 10.
Gib mir etwas Zeit. Schwitze gerade im übervollen Bus ;D
Entweder global den pauschalen Wert für das Offset festlegen und dann in den Rollo-Devices mit ASC_Drive_OffsetStart das Fahren entzerren.
Oder alternativ in allen Rollo-Devices das globale Offset mit dem Attribut ASC_Drive_Offset überschreiben und außerdem natürlich auch ASC_Drive_OffsetStart setzen.
ASC_Drive_OffsetStart = Wert wird der Zeit des Events (Brightness/Time/Astro) immer hinzuaddiert.
ASC_Drive_Offset (Rollo-Device) / ASC_shuttersDriveOffset (ASC-Device) = der max. Zeitraum in Sekunden für die Zufallfsverzögerung. Dieser Zufallswert wird dem Zeitpunkt und der Startverzögerung hinzugefügt.
ASC_shuttersDriveOffset kannst auf 10 lassen.
ASC_Drive_Offset kannst das Attribut lassen oder entfernen. Das Ergebniss ist das selbe. Manche mögen es halt aufgeräumt.
ASC_Drive_OffsetStart wenn Du das für alle gleich gestellt hast ist es nicht verkehrt aber Fehleranfällig. Am besten hier unterschiedliche Werte.
Das erste Rollo mit 1 das zweite bekommt die 1 vom ersten plus 3 weitere also 4, das nächste bekommt die 4 vom Vorgänger plus weitere 3 macht 7 und so weiter.
Ok, vielen Dank euch Beiden für die ausführliche Hilfe.
Etwas verzwickt da 2 verschiedene Attribute offenbar das gleiche bewirken.
Werde weiter testen ;)
Schönen Abend noch und VG Dieter
Deswegen überlege ich das Offset zu entfernen. Mal schauen
Das Offset im ASC-Device, oder?
Bitte bloß nicht in den Rollos. :)
Das gesamte. Also nur das Offset nicht das OffsetStart
Zitat von: CoolTux am 11 Mai 2019, 15:41:50
Das ist nun als setter angelegt.
controlShading
Und ja da fehlt noch die Anpassung an die Doku :)
Alles klar, danke für deine Antwort!
Zitat von: CoolTux am 13 Mai 2019, 19:45:59
Das gesamte. Also nur das Offset nicht das OffsetStart
Verstehe ich nicht. Du meinst das Offset im ASC-Device, oder?
Ansonsten hätte man ja keine Möglichkeit mehr, die Rollos unterschiedlich zu verzögern.
OK anders. Ich will die komplette Funktionalität von Offset (also das zusätzliche hinzufügen eines Zufallswertes) entfernen. Die Funktionalität von OffsetStart (das verzögern des Fahrens mit einen festen Wert) soll bleiben.
Dann verliert man doch die Zufallsmöglichkeit.
Oder du erlaubt im OffsetStart-Attribut die Ausführung von Perl-Code. Dann kann sich jeder selbst ein int(rand(600))+120 basteln.
Mal am Rande. Ich lese gerade einen Blog wo ein Pärchen in ein Weber Haus gezogen ist. Hier sollte wohl auch mal ASC die Rolllos steuern. Würde mich interessieren ob das mittlerweile umgesetzt wurde.
Zitat von: FunkOdyssey am 13 Mai 2019, 20:40:54
Dann verliert man doch die Zufallsmöglichkeit.
Oder du erlaubt im OffsetStart-Attribut die Ausführung von Perl-Code. Dann kann sich jeder selbst ein int(rand(600))+120 basteln.
Ist denn die Zufallsmöglichkeit so wichtig. Habe immer das Gefühl das es unnötig ist.
Ich finde schon. So kann man kein Muster erkennen.
Ich konfiguriere das so, wie ein Mensch es bedienen würde.
Getriggert durch Brightness - aber mittels Offset in täglichen unterschiedlichen Reihenfolgen.
Das ist nur Security by Obscurity und bringt rein gar nix. Außer einem besseren Gefühl beim Bewohner vielleicht [emoji12]
Ein paar Sekunden Unterschied bringen gar nix, weil es trotzdem immer in etwa um sie selbe Tageszeit ist. Und Einbrecher beobachten im. Zweifel mehrere Tage und der Sonnenstand unterscheided sich nicht sehr je Tag. Helligkeit bringt da auch nix, dass es Helligkeitssensoren gibt haben auch die doofsten Einbrecher schon mitgekriegt.
IMHO hast du eine gute Versicherung, gute Schlößer (und doppelt abgeschlossen, wenn niemand da ist) und anständig gesicherte Fenster. That's it.
Zitat von: CoolTux am 13 Mai 2019, 15:29:36
Hallo Dieter,
Setzte bitte einmal das Attribut ASC_DriveUpMaxDuration im Rollladen. Hier trägst Du die Zeit ein welche das Rolllo zum Hochfahren brauch plus 2-3 Sekunden drauf. Dann sollte manuell besser erkannt werden.
Guten Morgen CoolTux,
das hat leider nicht zum Erfolg geführt.
LastDrive wird als nightclose angezeigt obwohl manuell auf gefahren wurde.
Im Aktor beträgt R-driveUp 20 s. ASC_DriveUpMaxDuration habe ich auf 22 s gesetzt.
Bei 2 weiteren Läden stimmt die Ausgabe.
Kannst Du bitte einmal schauen ob dieses Rolllo ein Event wirft auf das eingestellte Reading von ASC_Pos_Reading
Grüße
Zitat von: CoolTux am 14 Mai 2019, 06:16:22
Kannst Du bitte einmal schauen ob dieses Rolllo ein Event wirft auf das eingestellte Reading von ASC_Pos_Reading
Grüße
...und deine Frage jetzt noch mal für Dummies ? ? ? :-[
Was steht bei Dir im Atribut ASC_Pos_Reading bei dem Rollo?
Ich finde das gleichmäßig fahren auch komisch, meine waren bis vor 1 Monat auch mit 10 Minuten zufällig gefahren, so war das Haus nicht komplett mit einmal dunkel.
Zitat von: CoolTux am 14 Mai 2019, 08:23:29
Was steht bei Dir im Atribut ASC_Pos_Reading bei dem Rollo?
ASC_Pos_Reading = pct
Gleich wie bei den anderen.
Zitat von: Typ1er am 14 Mai 2019, 08:30:38
Ich finde das gleichmäßig fahren auch komisch, meine waren bis vor 1 Monat auch mit 10 Minuten zufällig gefahren, so war das Haus nicht komplett mit einmal dunkel.
Wie wäre es mit gleichzeitig Licht anschalten?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Zitat von: Typ1er am 14 Mai 2019, 08:30:38
Ich finde das gleichmäßig fahren auch komisch, meine waren bis vor 1 Monat auch mit 10 Minuten zufällig gefahren, so war das Haus nicht komplett mit einmal dunkel.
Wie gesagt Du bekommst das alte Verhalten wenn Du mindestens OffsetStart auf 1 setzt und dannn Offset auf 60 meinetwegen.
Zitat von: dk3572 am 14 Mai 2019, 08:31:26
ASC_Pos_Reading = pct
Gleich wie bei den anderen.
Ok Jetzt schaust Du im Eventmonitor nach ob genau das Rolllo bei manueller Fahrt ein Event für das Reading pct wirft.
Alternativ kannst Du auch ASC auf verbose 4 stellen und dann das Rolllo manuell fahren.
Ich bin dabei den Den OffsetStart Zufällig zu setzen. Möchte die Zeit wenn er fährt auch ablesen können. Das berechne ich mir dann.
Das Bild ist vom iPhone über HomeKit.
Wie willst Du die Zeit ablesen wenn er zufällig fährt?
Die offset Zeit wird erst mit absetzen des eigentlichen Fahrbefehles ermittelt.
Ich berechne jeden Tag um 3 Uhr Nachts die variablen Offsetwerte und mit dehnen kann ich ja dann rechnen. Ist dann in jedem Rollladen separat.
Übrigens noch ein Nachtrag zu gestern: Das einzige, was nicht funktioniert hat (neben schon erwähnter Regen/Wind Erkennung), war das klassische Herunterfahren nach Brightness Unterschreitung :-(
Erst zum Ultimo um 21:30 sind die Rollos runtergefahren. Daran haben auch die readingsProxy Devices für jedes einzelne Reading nichts geändert (wie gesagt, kann hier aber auch am speziellen Fall, dass die Readings "state" heißen, liegen).
Hast Du denn ein readingsProxy für jedes Reading gemacht?
Dann musst Du nur die alten Zuordnungen löschen. Also wirklich ASC_BrightnessSensor als Attribut löschen und neu anlegen mit den neuen Device und Reading
attr ROLLO ASC_BrightnessSensor readingsProxyBrightness:state
Jetzt ist es eh verhunst denke ich, Du kannst das also auch jetzt ohne löschen machen also nur ändern und musst dann ein createNewNotifyDev machen.
Ja, für jedes Reading außer für Temperature, das nutze ich direkt (erschien mir unnötig solange ich für alles andere separate Devices habe).
Zuordnungen in den Attributen habe ich selbstverständlich entsprechend geändert und danach auch das NOTIFYDEV vom ASC Device kontrolliert (es stimmte), zur Sicherheit trotzdem nochmals FHEM neu gestartet (hat ja den selben Effekt wie createNewNotifyDev, was aber wie gesagt unnötig war, weil das NOTIFYDEV Internal schon korrekt war).
Hast du denn vor das zu fixen, so dass man das selbe Device mit unterschiedlichen Readings für die jeweilige Sensorik nutzen kann?
Zitat von: Loredo am 14 Mai 2019, 10:56:32
Ja, für jedes Reading außer für Temperature, das nutze ich direkt (erschien mir unnötig solange ich für alles andere separate Devices habe).
Zuordnungen in den Attributen habe ich selbstverständlich entsprechend geändert und danach auch das NOTIFYDEV vom ASC Device kontrolliert (es stimmte), zur Sicherheit trotzdem nochmals FHEM neu gestartet (hat ja den selben Effekt wie createNewNotifyDev, was aber wie gesagt unnötig war, weil das NOTIFYDEV Internal schon korrekt war).
Hast du denn vor das zu fixen, so dass man das selbe Device mit unterschiedlichen Readings für die jeweilige Sensorik nutzen kann?
Also vorweg, ein restart hat nicht den selben Effekt wie ein createNotifyDev. Schau mal bitte mittels showNotifyDevsInformation nach wie es bei Dir ausschaut. Alternativ trage die Ausgabe mal hier ein.
Nun zum Thema fixen. Habe mir natürlich Gedanken gemacht ob wenn ja wie man das fixn kann. Leider habe ich keine Lösung gefunden. Ich benötige eine eindeutige Zordnung zum Attribut und Device welches ein Event aus löst. Da kommt für mich nur der Devicename in Frage und der darf auch nur einem Ereignis zugeordnet werden. Also Helligkeit oder Regen oder Wind oder oder.
Ich kann mal schauen ob ich noch was in Richtung Kombiabfrage machen kann. Also wenn DEVICE X und READING Y dann. Mal schauen
Zitat von: Loredo am 14 Mai 2019, 10:56:32
Ja, für jedes Reading außer für Temperature, das nutze ich direkt (erschien mir unnötig solange ich für alles andere separate Devices habe).
Zuordnungen in den Attributen habe ich selbstverständlich entsprechend geändert und danach auch das NOTIFYDEV vom ASC Device kontrolliert (es stimmte), zur Sicherheit trotzdem nochmals FHEM neu gestartet (hat ja den selben Effekt wie createNewNotifyDev, was aber wie gesagt unnötig war, weil das NOTIFYDEV Internal schon korrekt war).
Hast du denn vor das zu fixen, so dass man das selbe Device mit unterschiedlichen Readings für die jeweilige Sensorik nutzen kann?
Also ich habe mir das mal für readingsProxy an geschaut. Es kommt in der Tat kein state: mit. Daher wird das nicht erkannt. Das ist natürlich ärgerlich.
Auch habe ich getestet ob man nicht doch mehrere Readings aus einem Device verwenden kann. Es geht leider nicht, schon alleine beim anlegen der Struktur zur Wiedererkennung wird das vorherige Reading aus dem selben Device überschrieben.
Ich habe jetzt mal statt readingsProxy cloneDummy Devices genutzt. Konnte noch keine Besserung damit sehen, das heißt vielleicht: Gerade gab es ein "wind un-protection", was durchaus dafür spricht, dass die Events jetzt zumindest alle einzeln verarbeitet werden statt nach dem Zufallsprinzip. Allerdings macht es keinen Sinn nach Ende des Windschutzes die Markise wieder herauszufahren, denn die Bedingungen dafür sind gar nicht mehr erfüllt (beispielsweise die Helligkeit über 40.000 Lux). Die ganzen Wetterschutz Mechanismen sollten (zumindest bei einer Markise) nur dafür sorgen, dass die Beschattung abgebrochen wird, aber nicht wieder aufgenommen wird und auch nicht eine "letzte Position" angefahren wird, weil eben diese letzte Position gar durch die Beschattung bedingt war und keinesfalls manuell gewählt.
Man kann schauen ob Beschattung noch aktiv ist und dann dahin fahren. Ansonsten halt irgendwo anders hin. Aber wohin?
Das Problem ist das man solche Anfragen ins unermessliche treiben kann. Wenn Beschattung nach Wind unprotected aktiv fahre in Beschattung, wenn nicht und es ist in 10 Min Nacht schließe das Rolllo oder mache es ganz auf wenn....
Du siehst man kann es ausarten lassen. Ich habe mich versucht an das zu halten was die User aktiv verwenden. Das war bis dato letzte Position.
Verstehe ich nicht. Wie kann es denn noch einfacher sein, als dass durch ein Ereignis die Beschattung unterbrochen wird und einfach wieder über den gleichen Mechanismus wie bei beginn er Beschattung erneut getriggert wird? Da muss man nirgendwohin fahren. Das einmalige Ereignis fährt einmal in eine Richtung, danach passiert nix mehr. Die Beschattung wird wieder aktiv, sobald die Voraussetzungen wieder ok sind - that's it (und "no rain" und "no wind" sind ja Teil der Bedingung). Da muss man IMHO nichts ins unermessliche treiben.
Zitat von: Loredo am 14 Mai 2019, 18:41:25
Verstehe ich nicht. Wie kann es denn noch einfacher sein, als dass durch ein Ereignis die Beschattung unterbrochen wird und einfach wieder über den gleichen Mechanismus wie bei beginn er Beschattung erneut getriggert wird? Da muss man nirgendwohin fahren. Das einmalige Ereignis fährt einmal in eine Richtung, danach passiert nix mehr. Die Beschattung wird wieder aktiv, sobald die Voraussetzungen wieder ok sind - that's it (und "no rain" und "no wind" sind ja Teil der Bedingung). Da muss man IMHO nichts ins unermessliche treiben.
Du beziehst es jetzt ja auf Beschattung. Das gab es vorher ja nicht. Aber davon mal ab, was ist wenn nicht die Beschattungsposition aktiv war sondern eine andere Position, dann wird in Wind Protection gefahren als Beispiel und wenn Wind unprotected kommt wohin soll dann gefahren werden? Gar nicht, so habe ich Dich gerade verstanden, oder in die alte Position?
Zitat von: CoolTux am 14 Mai 2019, 18:49:04
Du beziehst es jetzt ja auf Beschattung. Das gab es vorher ja nicht. Aber davon mal ab, was ist wenn nicht die Beschattungsposition aktiv war sondern eine andere Position, dann wird in Wind Protection gefahren als Beispiel und wenn Wind unprotected kommt wohin soll dann gefahren werden? Gar nicht, so habe ich Dich gerade verstanden, oder in die alte Position?
Beim Ereignis "Wind unprotected" sollte gar nicht gefahren werden. Wenn die vorherige Position manuell angefahren war, ist sie nach einem solchen Ereignis irrelevant.
Wenn die vorherige Position automatisch angefahren war, dann wird der Mechanismus, der das verursacht hat, dann wieder greifen. So ist mein Verständnis einer Automatisierung ganz generell. Es sollte so viel wie möglich automatisch passieren und wenn das richtig funktioniert, dann habe ich gar nicht mehr das Bedürfnis irgendwas manuell zu steuern. Und wenn ich es dann doch mache, dann weiß ich, dass die Automation aktiv ist. Wenn ich dann nicht will, dass sie gegen mich steuern könnte, dann stelle ich sie ganz aus (dafür hat ASC noch keinen globalen Setter mit Reading, fehlt halt noch). Du hast ja auch bereits eingebaut, dass nach einer manuellen Betätigung für eine gewisse Zeit kein Event mehr dagegen ansteuert. Das sollte ja dann reichen.
Zitat von: Loredo am 14 Mai 2019, 18:57:02
Wenn die vorherige Position automatisch angefahren war, dann wird der Mechanismus, der das verursacht hat, dann wieder greifen. So ist mein Verständnis einer Automatisierung ganz generell.
Das stimmt lediglich bei Beschattung oder Brightness. Fenster, Roommate oder Residents passt dann nicht mehr.
Aber ich habe kein Problem damit das so zu machen wenn die User es wollen.
Dabei fällt mir aber noch was ein.
Nehmen wir an es ist self defense auf absent und wir haben Wind Protection mit Rolllo auf.
Was hat mehr prio, Schutz des Rolllos oder des Eigentums? Self defense ist aktiv weil Fenster offen steht.
Hallo,
ich habe seit Montag die Beschattung im Modul aktiviert und an einem Rollladen sehr "nervöses" Fahrverhalten. Die übrigen Rollläden sind unauffällig.
An diesem Rollladen ist Beschattung und die Fenstergriffüberwachung aktiviert.
Ich vermute diese Funktionen beinflussen sich gegenseitig. Kann es sein, dass in jedem Durchlauf eines Events des Fenstergriffs auch die Positionen der Beschattung bestimmt werden ? Das würde die kurzen Abstände zwischen den Fahrten erklären, da mein Griffsensor aktuell alle 15 min ein Statusprotokoll sendet. Anders kann ich mir das Fahrverhalten nicht erklären...
Werden die neuen Positionen im Griffevent nicht nur bei Änderung des Fenstergriffzustands ermittelt werden ?
Gruß
Christoph
Hast du event-on-change-reading am Fenstersensor gesetzt?
Gesendet von iPhone XR mit Tapatalk
Guter Punkt,
nein, natürlich nicht. Sensoren ausgepackt, montiert, eingebunden, ASC konfiguriert und "muss gehen". ;-)
Schaue ich mir an - sollte auch meine Eventlast erheblich reduzieren.
Danke !
Ein nervöses Fahrverhalten sollte auch bei vielen Events nicht auftreten. Meine Wetterstation sendet alle 12 Sekunden und ich würde verrückt werden, wenn das so wäre ;-)
Es muss also irgendwo anders klemmen.
Zitat von: Loredo am 15 Mai 2019, 09:02:57
Ein nervöses Fahrverhalten sollte auch bei vielen Events nicht auftreten. Meine Wetterstation sendet alle 12 Sekunden und ich würde verrückt werden, wenn das so wäre ;-)
Es muss also irgendwo anders klemmen.
Wenn der Fensterkontakt jedesmal ein Event für state mit status open sendet und ASC der Meinung ist das Rolllo zu bewegen dann schon. Es ist ein unnötiger Event weil ja eigentlich gar nichts geändert wurde.
3 von 11 sind gestern wieder nicht runter. Die Position war falsch drin gestanden.
Aber die Position kommt ja von Deinem Rollomodul. Hast du auch das Problem das da immer ein oder zwei Unterschied zur eigentlich abgefahrenen Position steht?
Es kommt scheinbar gar keine :-\
Zitat von: CoolTux am 14 Mai 2019, 19:23:23
Das stimmt lediglich bei Beschattung oder Brightness. Fenster, Roommate oder Residents passt dann nicht mehr.
Aber ich habe kein Problem damit das so zu machen wenn die User es wollen.
Fenster und wach/schlafen ist ja auch soweit ok. Es geht ja um die Art Events, die den regulären Ablauf unterbrechen. Ich stehe wohl eher regelmäßig/täglich auf und gehe zu Bett, auch Fenster öffne und schließe ich mehrfach täglich. Regen, Sturm (als Negativevents) oder Sonne (als "Positivevent") in der Art, dass es einer Handlung bedarf, habe ich aber außerplanmäßig. Dieser Ereignisse "stören" den normalen Ablauf und entsprechend bestimmen sie dann den Betrieb, solange diese Ausnahme besteht. Fällt die Ausnahme weg, geht alles zum "Alltag" zurück. Man müsste also alle Use Cases einmal in (mindestens) diese zwei Kategorien einteilen. Grob gesagt gibt es dann im Regelbetrieb Use Cases, die allesamt gleichberechtigt ablaufen und entsprechend aufeinander abgestimmt sein müssen. Außerhalb des Regelbetriebs gibt es jedoch dann eine ganz klare Hierarchie, bei der der kritischste Use Case ganz vorne an steht und ganz am Ende der Regelbetrieb bleibt. Daraus ergibt sich dann automatisch ein "Rückfall" in den Regelbetrieb, sobald alle außerplanmäßigen Zustände nicht mehr zutreffen.
Zitat von: CoolTux am 14 Mai 2019, 19:23:23Dabei fällt mir aber noch was ein.Nehmen wir an es ist self defense auf absent und wir haben Wind Protection mit Rolllo auf.Was hat mehr prio, Schutz des Rolllos oder des Eigentums? Self defense ist aktiv weil Fenster offen steht.
Das kommt auf den Typ des Rollos an. Das ist bisher ja nicht berücksichtigt.
Beim Typ "Lamellen" oder "Markise" ist es wichtiger sie vor dem Wind in Sicherheit zu bringen. Beide haben ohnehin keinen großen Gewinn für die Sicherheit.
Richtige Rollos hingegen haben eine tatsächliche Schutzwirkung (besonders die aus Alu und nicht nur aus Kunststoff). Wenn diese 100% geschlossen sind, bieten sie dem Wind in der Regel nicht mehr genug Angriffsfläche und können getrost unten bleiben. Bedeutet natürlich, dass sich die Fahrposition nochmals von der ansonsten "closed" Position unterscheiden kann. Ist aber auch nicht tragisch, denn Self-Defense sollte sich IMHO entweder beim Status "gone" aktivieren oder bei "absent", sofern ein Fenster offen ist oder auf kipp (hier jedoch nur, wenn es sich um ein zugängliches Fenster handelt wie bei Terrasse, Balkon, Erdgeschoss, etc.).
Innenrollos hingegen sind komplett egal. Wenn dort jemand solche Funktionen alle aktiviert hätte, dann hätte halt der Sicherheitsaspekt Vorrang.
Für eine korrekte Steuerung und Entscheidung fehlen also noch so manche Eingangswerte. Ich denke aber das klingt erstmal komplizierter als es am Ende sein muss.
Ich gehe bei meinen Modulen/Automationen immer so vor, dass ich mir sämtliche Eingangsgrößen, die mir einfallen, definiere und dann schaue, was ich mit ihnen anstellen kann. Das kann vielleicht dann auch bedeuten, dass ich Daten erfasse, die erstmal (noch) nicht verwendet werden. Es hilft aber einen möglichst breiten Überblick zu bekommen und anfänglich Zusammenhänge besser zu erkennen.
Ich vermute stark, dass der aktuelle Stand von ASC ein hervorragendes/r Proof-of-Concept/PoC ist, man letztendlich aber mit den Lessons Learned dann nochmals sauber die Anforderungen definierten sollte, alle Eingangsgrößen und dann in der Kombination ein Ablaufdiagramm anfertigt, auf dessen Basis man dann die Modullogik für eine Version "2.0" programmieren kann.
Ob es dabei tatsächlich hilfreich ist das ganze nicht nur als Perl Package zu kapseln, sondern auch noch objektorientiert zu bauen, lasse ich mal dahin gestellt. Bisher habe ich den Eindruck, dass es keinerlei Vorteile bringt, dass das Modul intern objektorientiert programmiert wird, sondern im Gegenteil es schwierig ist bereits einfachere Logiken umzusetzen (Beispiel: das selbe Device mit unterschiedlichen Readings für unterschiedliche Sensorik nutzen).
Zitat von: Typ1er am 15 Mai 2019, 13:03:27
Es kommt scheinbar gar keine :-\
Aber das liegt ja dann n Deinem Modul zur Rolllosteuerung. Was hast Du denn da?
Zitat von: CoolTux am 15 Mai 2019, 09:56:09
Wenn der Fensterkontakt jedesmal ein Event für state mit status open sendet und ASC der Meinung ist das Rolllo zu bewegen dann schon. Es ist ein unnötiger Event weil ja eigentlich gar nichts geändert wurde.
Jein, es sollte dann aber auch nicht bei einem Durchlauf ohne Griffstatusänderung eine Fahrt auf die
Comfort Open Position Ventilation Position (70) ausgelöst werden, wie es bei mir der Fall war. Maximal würde ich erwarten ,das die Rollläden zwischen der Shading Position und der Open Position hin und her pendeln.
...was zum knobeln ?
[EDIT]: Die Fahrten auf Komfort Closing (10) waren echte Anforderungen über den Griff bzw. Der Griff stand auf "open"
Wie stand den der Drehgriff zu der Zeit? Auf Open?
Kläre ich heute Abend. Ist aus der Ferne nicht so einfach heraus zu bekommen, da das Plot nichts anzeigt (Konfiguration).
Unter Vorbehalt "closed".
[EDIT 18:02 Uhr]: Fenstergriffposition am vormittag aus dem Logfile bestätigt. Die einzigen Anforderungen sind zwei bekannte Anforderungen Griff "open" um ca.18:56 und 19:53 für je ca. 20s. Danach wieder Griff "closed".
Damit kann ich mir das Verhalten auf meinem Screenshot so beschreiben:
07:00 - Automatik Öffnen in Position Shading (50). Dort bereits Wechsel zwischen Position Shading (50) und Ventilation(70) . Dann gewollte Konfiguration der Position Shading (50 -> 40). Danach den ganzen Tag Wechsel der Position Shading (40) mit Ventilation (70). Um 18:56 Griff wechsel auf "open" - dann Start der Wechsel Position Shading (40) und Comfort Open (70). Kurze Pause nach Schließen des Griffs (Wartezeiten ?). Zweite Phase mit Griff in "open"- dann Automatik schließen um ca. 20:48.
Alle Wechsel sind auch tatsächlich gefahren worden.
Seit dem ich
attr <Fenstergriff> event-on-change-reading
beim Fenstergriff gesetzt habe - Ruhe. -> Das bestätigt den Zusammenhang mit den Events der Grifferkennung.
Konfiguration des Rolladens: Türgriff, threestate; Comfort Öffnen on, Beschattung on; Shutterplace: TERRACE
UND: Rolladen Küche: Türgriff, threestate; Comfort Öffnen on, Beschattung OFF; Shutterplace: window
UND: Rolladen Essbereich.Rechts: Türgriff, threestate; Comfort Öffnen on, Beschattung on; Shutterplace: window
Erklärung wäre. Der Griff sendet immer ein close alle 15 min, darauf fährt das Rolllo ist die letzte Position welche augenscheinlich die Comfort Position war. Das shading für dann in die shading und das Close vom Fensterkontakt wieder in die letzte Position also Comfort.
Soooo,
ich habe nun test halber die ersten beiden Jalousien ins Rollo Modul eingepflegt, das läuft soweit gut.
Muss ich für jeden Rollo nun ein ASC Device anlegen ? Oder ein ASC Device für alle Rollos ?
Und wie sieht das aus mit einer Random Steuerung, die nach einem Sonnenuntergang getriggert wird ? Also sprich nach Sonnenuntergang, jeden Tag andere Rollos in anderer Reihenfolge und anderen Zeiten.
Man kann nur ein einziges ASC anlegen. Damit steuerst Du dann alle eingebundenen Rolllos.
Die von Dir beschriebene Funktion gibt es nicht.
Zitat von: CoolTux am 15 Mai 2019, 14:10:58
Aber das liegt ja dann n Deinem Modul zur Rolllosteuerung. Was hast Du denn da?
z-Wave Fibaro RollerShutter
Zitat von: CoolTux am 15 Mai 2019, 19:38:56
Erklärung wäre. Der Griff sendet immer ein close alle 15 min, darauf fährt das Rolllo ist die letzte Position welche augenscheinlich die Comfort Position war. Das shading für dann in die shading und das Close vom Fensterkontakt wieder in die letzte Position also Comfort.
Die Fahrten auf die Ventilation Pos. korrellieren wirklich meistens mit einem Griffevent. Einige Events im Logfile haben aber auch keine Fahrten ausgelöst.
Ich bin eben mit dieser Information mein Logfile des Rollos durchgegangen - es scheint ein Wechselspiel zwischen Shading in/out aufgrund Helligkeit, Wartezeiten und Griffevents zu sein:
- Shadingfahrten werden immer nach Ablauf der Wartezeit nach einem Griffevent ausgelöst.
- während Shading Wartenzeiten lösen die Griffevents keine Fahrt aus, der erste Griffevent der auf eine Shading fahrt folgt, triggert eine Fahrt auf die letzte Automatik Position
- längere Pausen kommen aufgrund des Einflusses des Helligkeitssensors zustande (Shading in - Shading out) und überlagern, verschieben und maskieren das Wechselspiel.
- wenn die Helligkeit nicht ausreicht (Shading out) zeigen auch die Griffevents keinen Effekt.
Passt sehr gut zu Deiner Erklärung.
... mal laut gedacht:
Die 3 unabhängig voneinander arbeitenden Funktionen
- Automatik AUF/AB
- Comfort Open/Close
- Shading IN/OUT
überlagern sich in der der Ansteuerung des Rollladens. Um das zu verhindern müsste die jeweiligen Anforderungen irgendwie schon bei der Anforderung priorisiert/arbitriert werden.
Ebene 1:
- SHADING IN - Ansteuern der Shading Position, bei Erreichen STOP
-> IF: bei einem Zustandswechsel GRIFF - GRIFF AKTIV && Wechsel in Ebene 3 in das jeweilige EVENT (OPEN(ED), TILT(ED), CLOSE(D))
-> ELSEIF: bei einem Zustandswechsel AUTOMATIK - AUTOMATIK AKTIV && Wechsel in das jeweilige Event (AUF, AB)
-> ELSE: bei Wegfall der SHADING Voraussetzungen, Wechsel zu SHADING OUT
- SHADING OUT - Ansteuern der OPEN Position, bei Erreichen STOP
-> IF: bei einem Zustandswechsel GRIFF - GRIFF AKTIV && Wechsel in Ebene 3 in das jeweilige EVENT (OPEN(ED), TILT(ED), CLOSE(D))
-> ELSEIF: bei einem Zustandswechsel AUTOMATIK - AUTOMATIK AKTIV && Wechsel in das jeweilige Event (AUF, AB)
-> ELSE: bei Eintreten der SHADING Voraussetzungen, Wechsel zu SHADING IN
Ebene 2 (IF: AUTOMATIK AKTIV): -> ELSE: Rückfall zu Ebene 1
- AUTO AUF - Ansteuern der OPEN Position, bei Erreichen STOP
-> IF: bei einem Zustandswechsel GRIFF - GRIFF AKTIV && Wechsel in das jeweilige Event(OPEN(ED), TILT(ED), CLOSE(D))
-> ELSEIF: bei Eintritt der CLOSE Bedingungen, Wechsel in Zustand CLOSE
-> ELSE: AUTOMATIK AKTIV
- AUTO AB - KEINE Ansteuerung
-> IF: bei einem Zustandswechsel GRIFF - GRIFF AKTIV && Wechsel in das jeweilige Event(OPEN(ED), TILT(ED), CLOSE(D))
-> ELSEIF: bei Eintritt der OPEN Bedingungen, Wechsel in Zustand OPEN
-> ELSE: AUTOMATIK DEAKTIV
Ebene 3 (IF: GRIFF AKTIV): -> ELSE: Rückfall zu Ebene 2
- GRIFF OPEN - START Ansteuerung der Comfort Open Position, bei Erreichen STOP
-> IF: bei einem Zustandswechsel GRIFF TILT(ED), Wechsel zu GRIFF TILT(ED)
-> ELSEIF: bei einem Zustandswechsel GRIFF CLOSE(D), Wechsel zu GRIFF CLOSE(D)
-> ELSE: GRIFF AKTIV
- GRIFF TILT(ED) - START Ansteuerung der Lüftungsposition, bei Erreichen STOP
-> IF: bei einem Zustandswechsel GRIFF OPEN, Wechsel zu GRIFF OPEN
-> ELSEIF: bei einem Zustandswechsel GRIFF CLOSE(D), Wechsel zu GRIFF CLOSE(D)
-> ELSE: GRIFF AKTIV
- GRIFF CLOSE(D) - KEINE Ansteuerung
-> IF: bei einem Zustandswechsel GRIFF OPEN, Wechsel zu GRIFF OPEN
-> ELSEIF: bei einem Zustandswechsel GRIFF TILT(ED), Wechsel zu GRIFF TILT(ED)
-> ELSE: GRIFF DEAKTIV
... sehr wahrscheinlich habe ich noch was vergessen. Bitte als Anregung zur Diskussion/Analyse verstehen, Ihr habt solche Übergänge sicherlich bereits implementiert.
Ich würde diese Funktion gerne verwenden. Aber ich bräuchte noch zwei Features:
Ich steuere Rafster in einem "Penthaus" - "Glaskasten"
Diese gehen zu, wenn die Sonne um die Ecke biegt und eine gewisse Höhe hat.
Einen Azimutwert für auf und zu kann man (noch) nicht eingeben - oder?
Rafster könnte man wieder flacher stellen, soblad die Sonne hoch genug steht.
Das bekomme ich momentan auch gut hin. Aber eine fertige Funkion, die - einen einzugebenden Sekundenwert - auf oder zu fährt, wäre super.
Bei anderen Rollos werde ich die Funktion bald mal einbauen! Super Arbeit! :)
Zitat von: antonka am 15 Mai 2019, 23:58:08
Ich würde diese Funktion gerne verwenden. Aber ich bräuchte noch zwei Features:
Ich steuere Rafster in einem "Penthaus" - "Glaskasten"
Diese gehen zu, wenn die Sonne um die Ecke biegt und eine gewisse Höhe hat.
Einen Azimutwert für auf und zu kann man (noch) nicht eingeben - oder?
Rafster könnte man wieder flacher stellen, soblad die Sonne hoch genug steht.
Das bekomme ich momentan auch gut hin. Aber eine fertige Funkion, die - einen einzugebenden Sekundenwert - auf oder zu fährt, wäre super.
Bei anderen Rollos werde ich die Funktion bald mal einbauen! Super Arbeit! :)
Das wieder öffnen der Rolllos, im Grunde dann shading out ab einer bestimmten Sonnenhöhe ist in der Tat als Kriterium noch nicht anhalten. Ist aber einfach ein zu bauen denke ich.
Guten Morgen,
Besteht bei dem einen oder anderen noch ein "Freitags"-Problem?
Grüße
Bei mir läuft im Moment alles hervorragend kann bis jetzt nichts feststellen.
Gruß Alex
Ich hatte das Freitagsproblem eigentlich nie (hier: Brightness - vielleicht spielt das eine Rolle). Aber es läuft heute einwandfrei.
Aber am Wochenende werde ich vermutlich wieder das "Wochenendproblem bzgl. Lockout/ShuttersPlace/etc. (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg939575.html#msg939575)" haben. :-)
Bei mir ignoriert das Shading in jetzt anscheinend das offene Fenster. Es bleibt spannend.
Habe kein Freitagsproblem an sich. Jedoch wird 1 von 3 Rollläden morgens bereits hochgefahren, obwohl das verlinkte Roommate Device noch asleep ist.
Erwähnenswert dabei ist, dass dieser Raum zwei Rollläden hat, die mehr oder weniger identisch konfiguriert sind. Das eine Rollo wartet auf den Roommate und Guest Account (gerade "none", sollte also keine Rolle spielen), das andere Rollo fährt wie gesagt trotzdem.
Zitat von: FunkOdyssey am 17 Mai 2019, 09:09:34
Aber am Wochenende werde ich vermutlich wieder das "Wochenendproblem bzgl. Lockout/ShuttersPlace/etc. (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg939575.html#msg939575)" haben. :-)
Beobachte das mal bitte und berichte dann.
Zitat von: volschin am 17 Mai 2019, 09:12:35
Bei mir ignoriert das Shading in jetzt anscheinend das offene Fenster. Es bleibt spannend.
Bedeutet was genau?
Bei der Beschattung wird immer gefahren mit einer Ausnahme, das Fenster ist eine Terrassentür und sie ist offen (open)
Zitat von: Loredo am 17 Mai 2019, 09:23:05
Habe kein Freitagsproblem an sich. Jedoch wird 1 von 3 Rollläden morgens bereits hochgefahren, obwohl das verlinkte Roommate Device noch asleep ist.
Erwähnenswert dabei ist, dass dieser Raum zwei Rollläden hat, die mehr oder weniger identisch konfiguriert sind. Das eine Rollo wartet auf den Roommate und Guest Account (gerade "none", sollte also keine Rolle spielen), das andere Rollo fährt wie gesagt trotzdem.
Da brauche ich mal bitte ein list vom Rolllodevice und einmal die Ausgabe von get showNotifyDevInformation
Zitat von: CoolTux am 17 Mai 2019, 09:52:42
Beobachte das mal bitte und berichte dann.
Seitdem hat es kein Update mehr gegeben.
Und ich würde dir auch gerne ein Debug-Log zur Verfügung stellen, aber dort steht nichts zu diesem Zeiten/Events. ASC ignoriert scheinbar irgendetwas.
Oder willst du noch schnell ein paar Debug-Zeilen einbauen?
Zitat von: CoolTux am 17 Mai 2019, 09:56:39
Da brauche ich mal bitte ein list vom Rolllodevice und einmal die Ausgabe von get showNotifyDevInformation
Funktioniert:
Internals:
CHANGED
DEF 001118A99512BB
FUUID 5c4abea3-f33f-2603-3210-73b6959a8be19a1f
FVERSION 88_HMCCUDEV.pm:v4.3.8-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth
NR 143
STATE open
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 001118A99512BB
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname HmIP-BROLL_LR_ShutterSouth
ccutype HmIP-BROLL
channels 8
firmware 1.6.2
statevals devstate
READINGS:
2019-05-17 09:28:18 0.ACTUAL_TEMPERATURE 25.0
2019-05-17 09:28:18 0.ERROR_CODE 0
2019-05-17 09:28:18 0.ERROR_OVERHEAT no
2019-05-17 09:28:18 3.ACTIVITY_STATE stop
2019-05-17 09:28:18 3.LEVEL open
2019-05-17 09:26:22 3.SELF_CALIBRATION_RESULT failed
2019-05-17 09:28:18 4.ACTIVITY_STATE stop
2019-05-17 09:28:18 4.LEVEL open
2019-05-17 09:28:19 5.ACTIVITY_STATE stop
2019-05-17 09:28:19 5.LEVEL closed
2019-05-17 09:28:19 6.ACTIVITY_STATE stop
2019-05-17 09:28:19 6.LEVEL closed
2019-05-17 08:21:48 ASC_ShuttersLastDrive roommate awoken
2019-05-17 09:26:19 ASC_Time_DriveDown 17.05.2019 - 21:30
2019-05-17 09:26:19 ASC_Time_DriveUp 18.05.2019 - 08:00
2019-04-30 19:11:13 Activity alive
2019-05-17 09:26:16 associatedWith ASC
2019-05-17 09:28:18 control 100
2019-05-17 09:28:19 hmstate open
2019-05-17 09:28:18 pct 100
2019-05-17 09:28:18 state open
hmccu:
devspec 001118A99512BB
dp:
0.ACTUAL_TEMPERATURE:
OSVAL 25.0
OVAL 25.000000
SVAL 25.0
VAL 25.0
0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
0.CONFIG_PENDING:
OVAL 0
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
OVAL 0
VAL 0
0.ERROR_CODE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.ERROR_OVERHEAT:
OSVAL no
OVAL false
SVAL no
VAL 0
0.INSTALL_TEST:
OVAL true
VAL true
0.OPERATING_VOLTAGE:
OVAL 0.000000
VAL 0.000000
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
OVAL -70
VAL -69
0.RSSI_PEER:
OVAL 184
VAL 184
0.UNREACH:
OVAL 0
VAL 0
0.UPDATE_PENDING:
OVAL false
VAL false
3.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
3.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL open
VAL 1.0
3.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
3.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
3.SECTION:
OVAL 15
VAL 15
3.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
3.SELF_CALIBRATION_RESULT:
OSVAL failed
OVAL false
SVAL failed
VAL false
4.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
4.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL open
VAL 1.0
4.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
4.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
4.SECTION:
OVAL 4
VAL 4
4.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
5.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
5.LEVEL:
OSVAL closed
OVAL 0.000000
SVAL closed
VAL 0.0
5.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
5.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
5.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
5.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
6.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
6.LEVEL:
OSVAL closed
OVAL 0.000000
SVAL closed
VAL 0.0
6.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
6.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
6.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
6.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
OVAL 0
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor WeatherStation_luminosity:luminosity 350:270
ASC_Closed_Pos 25
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down brightness
ASC_Drive_OffsetStart 3
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Up home
ASC_Pos_Reading pct
ASC_RainProtection off
ASC_Roommate_Device rr_Julian,rg_Guest
ASC_Shading_Angle_Left 50
ASC_Shading_Angle_Right 70
ASC_Shading_Direction 183
ASC_Shading_Mode absent
ASC_Shading_Pos 10
ASC_Shading_StateChange_Sunny 40000
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Ventilate_Pos 55
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec LR_BalconyDoor
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev d_ccu
alexaName Südrollo
alexaRoom Wohnzimmer
alias_de Südrollo
ccureadingfilter ^(ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|LEVEL|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)$
ccureadingname 3.LEVEL$:+pct
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:control_arrow_upward stop:time_manual_mode down:control_arrow_downward
controldatapoint 4.LEVEL
devStateIcon 100|on|open:fts_window_2w:level%2055 0|off|closed:fts_shutter_100@green:level%2055 1[0-9].*:fts_shutter_90@orange:level 2[0-9].*:fts_shutter_80@orange:level 3[0-9].*:fts_shutter_70@orange:level 4[0-9].*:fts_shutter_60@orange:level 5[0-9].*:fts_shutter_50@orange:level 6[0-9].*:fts_shutter_40@orange:level 7[0-9].*:fts_shutter_30@orange:level 8[0-9].*:fts_shutter_20@orange:level 9[0-9].*:fts_shutter_10@orange:level [1-9].*:fts_shutter_0@orange:level out|down|closing:control_arrow_downward@orange:stop in|up|opening:control_arrow_upward@orange:stop OK|ok|Ok:general_ok@green:stop unreachable:light_question err.*:light_exclamation
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
genericDeviceType blind
group Beschattung,HMCCUDEV
hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
homebridgeMapping clear CurrentPosition=pct TargetPosition=CurrentPosition,cmd=pct
icon fts_shutter
room alexa,Home,Homekit,Homematic,Wohnzimmer
siriName Wohnzimmer Südrollo
stateFormat hmstate
statedatapoint 4.LEVEL
stripnumber 1
substexcl control|pct
substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,5,100 pct:slider,0,5,100 level:slider,0,5,100
Funktioniert nicht:
Internals:
DEF JEQ0107291:1
FUUID 5c4abea3-f33f-2603-ed6b-cdcae5a46e266b34
FVERSION 88_HMCCUCHN.pm:v4.3.6-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_LC_LR_ShutterWest
NR 74
STATE 100
TYPE HMCCUCHN
ccuaddr JEQ0107291:1
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HM-LC_LR_ShutterWest.1
ccutype HM-LC-Bl1PBU-FM
channels 1
chntype BLIND
firmware 2.11
statevals devstate
READINGS:
2019-05-17 09:26:22 0.AES_KEY on
2019-05-17 09:26:22 0.CONFIG_PENDING false
2019-05-17 09:26:22 0.DEVICE_IN_BOOTLOADER false
2019-05-17 09:26:22 0.DUTYCYCLE false
2019-05-17 09:26:22 0.RSSI_DEVICE 1
2019-05-17 09:26:22 0.RSSI_PEER 40
2019-05-17 09:26:22 0.STICKY_UNREACH false
2019-05-17 09:26:22 0.UPDATE_PENDING false
2019-05-17 09:26:22 1.DIRECTION stop
2019-05-17 09:26:22 1.INHIBIT unlocked
2019-05-17 09:26:22 1.LEVEL 100
2019-05-17 09:26:22 1.WORKING false
2019-05-17 05:00:37 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-05-17 09:26:19 ASC_Time_DriveDown 17.05.2019 - 21:30
2019-05-17 09:26:19 ASC_Time_DriveUp 18.05.2019 - 08:00
2019-05-17 09:26:22 Activity alive
2019-05-17 09:26:16 associatedWith ASC
2019-05-17 09:26:22 control 100
2019-05-17 09:26:22 hmstate 100
2019-05-17 09:26:22 pct 100
2019-05-17 09:26:22 state 100
hmccu:
devspec JEQ0107291:1
dp:
0.AES_KEY:
OSVAL on
OVAL 1
SVAL on
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OSVAL 1
OVAL 1
SVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OSVAL 40
OVAL 40
SVAL 40
VAL 40
0.STICKY_UNREACH:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OSVAL alive
OVAL false
SVAL alive
VAL false
0.UPDATE_PENDING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL stop
OVAL 0
SVAL stop
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL unlocked
OVAL false
SVAL unlocked
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL 100
OVAL 1.000000
SVAL 100
VAL 1.000000
1.WORKING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor WeatherStation_luminosity:luminosity 350:270
ASC_Closed_Pos 40
ASC_Down brightness
ASC_Drive_OffsetStart 3
ASC_Mode_Up home
ASC_Pos_Reading pct
ASC_RainProtection off
ASC_Roommate_Device rr_Julian,rg_Guest
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left 70
ASC_Shading_Direction 273
ASC_Shading_Min_Elevation 20
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature -20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 40
ASC_Shading_StateChange_Sunny 40000
ASC_Time_Down_Early 18:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec HM_TF_LR_WindowWest
DbLogExclude .*
IODev d_ccu
alexaName Westrollo
alexaRoom Wohnzimmer
alias_de Westrollo
ccureadingname LEVEL:+pct
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:control_arrow_upward stop:time_manual_mode down:control_arrow_downward
controldatapoint LEVEL
devStateIcon 100|on|open:fts_window_2w:level%2055 0|off|closed:fts_shutter_100@green:level%2055 1[0-9].*:fts_shutter_90@orange:level 2[0-9].*:fts_shutter_80@orange:level 3[0-9].*:fts_shutter_70@orange:level 4[0-9].*:fts_shutter_60@orange:level 5[0-9].*:fts_shutter_50@orange:level 6[0-9].*:fts_shutter_40@orange:level 7[0-9].*:fts_shutter_30@orange:level 8[0-9].*:fts_shutter_20@orange:level 9[0-9].*:fts_shutter_10@orange:level [1-9].*:fts_shutter_0@orange:level out|down|closing:control_arrow_downward@orange:stop in|up|opening:control_arrow_upward@orange:stop OK|ok|Ok:general_ok@green:stop unreachable:light_question err.*:light_exclamation
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint STOP true:stop/datapoint LEVEL 0:down/datapoint LEVEL 0:on/datapoint LEVEL 0:out/datapoint LEVEL 100:up/datapoint LEVEL 100:off/datapoint LEVEL 100:in/datapoint LEVEL:level/
genericDeviceType blind
group Beschattung,HMCCUCHN
icon fts_shutter
room alexa,Home,Homekit,Homematic
siriName Wohnzimmer Westrollo
stateFormat hmstate
statedatapoint LEVEL
stripnumber 1
substexcl control|pct
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,5,100 pct:slider,0,5,100 level:slider,0,5,100
get ASC showNotifyDevsInformations
Shutters/ASC-Device NOTIFYDEV Attribut
ASC Astro ASC_twilightDevice
HM_LC_BR_Shutter BR_Window ASC_WindowRec
HM_LC_LR_ShutterWest HM_TF_LR_WindowWest ASC_WindowRec
HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth LR_BalconyDoor ASC_WindowRec
ASC Residents ASC_residentsDev
HM_LC_BALC_SunBlind WeatherStation_luminosity ASC_BrightnessSensor
HM_LC_BR_Shutter WeatherStation_luminosity ASC_BrightnessSensor
HM_LC_LR_ShutterWest WeatherStation_luminosity ASC_BrightnessSensor
HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth WeatherStation_luminosity ASC_BrightnessSensor
ASC WeatherStation_rain ASC_rainSensor
ASC WeatherStation_wind ASC_windSensor
HM_LC_LR_ShutterWest rg_Guest ASC_Roommate_Device
HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth rg_Guest ASC_Roommate_Device
HM_LC_BR_Shutter rr_Julian ASC_Roommate_Device
HM_LC_LR_ShutterWest rr_Julian ASC_Roommate_Device
HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth rr_Julian ASC_Roommate_Device
Zitat von: FunkOdyssey am 17 Mai 2019, 10:01:33
Seitdem hat es kein Update mehr gegeben.
Und ich würde dir auch gerne ein Debug-Log zur Verfügung stellen, aber dort steht nichts zu diesem Zeiten/Events. ASC ignoriert scheinbar irgendetwas.
Oder willst du noch schnell ein paar Debug-Zeilen einbauen?
Aktuell geht schnell bei mir leider nicht. Aber ich lese mir das ganze noch einmal gaaanz genau durch und schaue mal.
Hallo zusammen,
im damaligen Entwicklerthread habe ich schonmal folgendes Problem geschildert:
2 Rollladen an einer Schiebe-Terassentür mit einem Fensterkontakt.
Der linke hat ASC_ComfortOpen_Pos=20 und der rechte hat ASC_ComfortOpen_Pos=0
=> Wenn die Rollläden unten sind und ich die Terassentür öffne/kippe, gehen beide in die Position 30.
Das Attribut ASC_Ventilate_Pos steht auf 30. Ich verstehe aktuell den Unterschied zwischen ComfortOpen_Pos und Ventilate_Pos nicht.
Bei dem Fensterkontakt handelt es sich um einen HM-SEC-SC-2.
Vielen Dank.
Gruß Daniel
Moin Moin,
Ich bin gerade dabei das Modul zu testen, dabei fällt mir in der CommandRef aof dass für den Modu "1" noch "position" erwähnt wird.
Das ROLLO Modul wurde aber vor längerem schon auf "pct" umgestellt.
Denke das ist "nur" kosmetisch in der CommandRef, wollte es aber erwähnen.
Ich verstehe es so:
Modus 1: pct hat den "geschlossen" Wert. also x % geschlossen.
Modus 2: pct hat den "offen" Wert. also x % geöffnet.
richtig?
ZitatDer Befehl erstellt ein AutoShuttersControl Device mit Namen myASControl.
Nachdem das Device angelegt wurde, muss in allen Rollläden Devices, welche gesteuert werden sollen, das Attribut ASC mit Wert 1 oder 2 gesetzt werden.
Dabei bedeutet 1 = "Inverse oder Rollo - Bsp.: Rollo Oben 0,Rollo Unten 100 und der Befehl zum prozentualen Fahren ist position",2 = "Homematic Style - Bsp.: Rollo Oben 100,Rollo Unten 0 und der Befehl zum prozentualen Fahren ist pct.
Habt Ihr das Attribut gesetzt, könnt Ihr den automatischen Scan nach den Devices anstossen.
Zitat von: Loredo am 17 Mai 2019, 10:08:36
Funktioniert:
Internals:
CHANGED
DEF 001118A99512BB
FUUID 5c4abea3-f33f-2603-3210-73b6959a8be19a1f
FVERSION 88_HMCCUDEV.pm:v4.3.8-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth
NR 143
STATE open
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 001118A99512BB
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname HmIP-BROLL_LR_ShutterSouth
ccutype HmIP-BROLL
channels 8
firmware 1.6.2
statevals devstate
READINGS:
2019-05-17 09:28:18 0.ACTUAL_TEMPERATURE 25.0
2019-05-17 09:28:18 0.ERROR_CODE 0
2019-05-17 09:28:18 0.ERROR_OVERHEAT no
2019-05-17 09:28:18 3.ACTIVITY_STATE stop
2019-05-17 09:28:18 3.LEVEL open
2019-05-17 09:26:22 3.SELF_CALIBRATION_RESULT failed
2019-05-17 09:28:18 4.ACTIVITY_STATE stop
2019-05-17 09:28:18 4.LEVEL open
2019-05-17 09:28:19 5.ACTIVITY_STATE stop
2019-05-17 09:28:19 5.LEVEL closed
2019-05-17 09:28:19 6.ACTIVITY_STATE stop
2019-05-17 09:28:19 6.LEVEL closed
2019-05-17 08:21:48 ASC_ShuttersLastDrive roommate awoken
2019-05-17 09:26:19 ASC_Time_DriveDown 17.05.2019 - 21:30
2019-05-17 09:26:19 ASC_Time_DriveUp 18.05.2019 - 08:00
2019-04-30 19:11:13 Activity alive
2019-05-17 09:26:16 associatedWith ASC
2019-05-17 09:28:18 control 100
2019-05-17 09:28:19 hmstate open
2019-05-17 09:28:18 pct 100
2019-05-17 09:28:18 state open
hmccu:
devspec 001118A99512BB
dp:
0.ACTUAL_TEMPERATURE:
OSVAL 25.0
OVAL 25.000000
SVAL 25.0
VAL 25.0
0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
0.CONFIG_PENDING:
OVAL 0
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
OVAL 0
VAL 0
0.ERROR_CODE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.ERROR_OVERHEAT:
OSVAL no
OVAL false
SVAL no
VAL 0
0.INSTALL_TEST:
OVAL true
VAL true
0.OPERATING_VOLTAGE:
OVAL 0.000000
VAL 0.000000
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
OVAL -70
VAL -69
0.RSSI_PEER:
OVAL 184
VAL 184
0.UNREACH:
OVAL 0
VAL 0
0.UPDATE_PENDING:
OVAL false
VAL false
3.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
3.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL open
VAL 1.0
3.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
3.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
3.SECTION:
OVAL 15
VAL 15
3.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
3.SELF_CALIBRATION_RESULT:
OSVAL failed
OVAL false
SVAL failed
VAL false
4.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
4.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL open
VAL 1.0
4.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
4.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
4.SECTION:
OVAL 4
VAL 4
4.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
5.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
5.LEVEL:
OSVAL closed
OVAL 0.000000
SVAL closed
VAL 0.0
5.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
5.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
5.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
5.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
6.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
6.LEVEL:
OSVAL closed
OVAL 0.000000
SVAL closed
VAL 0.0
6.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
6.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
6.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
6.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
OVAL 0
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor WeatherStation_luminosity:luminosity 350:270
ASC_Closed_Pos 25
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down brightness
ASC_Drive_OffsetStart 3
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Up home
ASC_Pos_Reading pct
ASC_RainProtection off
ASC_Roommate_Device rr_Julian,rg_Guest
ASC_Shading_Angle_Left 50
ASC_Shading_Angle_Right 70
ASC_Shading_Direction 183
ASC_Shading_Mode absent
ASC_Shading_Pos 10
ASC_Shading_StateChange_Sunny 40000
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Ventilate_Pos 55
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec LR_BalconyDoor
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev d_ccu
alexaName Südrollo
alexaRoom Wohnzimmer
alias_de Südrollo
ccureadingfilter ^(ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|LEVEL|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)$
ccureadingname 3.LEVEL$:+pct
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:control_arrow_upward stop:time_manual_mode down:control_arrow_downward
controldatapoint 4.LEVEL
devStateIcon 100|on|open:fts_window_2w:level%2055 0|off|closed:fts_shutter_100@green:level%2055 1[0-9].*:fts_shutter_90@orange:level 2[0-9].*:fts_shutter_80@orange:level 3[0-9].*:fts_shutter_70@orange:level 4[0-9].*:fts_shutter_60@orange:level 5[0-9].*:fts_shutter_50@orange:level 6[0-9].*:fts_shutter_40@orange:level 7[0-9].*:fts_shutter_30@orange:level 8[0-9].*:fts_shutter_20@orange:level 9[0-9].*:fts_shutter_10@orange:level [1-9].*:fts_shutter_0@orange:level out|down|closing:control_arrow_downward@orange:stop in|up|opening:control_arrow_upward@orange:stop OK|ok|Ok:general_ok@green:stop unreachable:light_question err.*:light_exclamation
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
genericDeviceType blind
group Beschattung,HMCCUDEV
hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
homebridgeMapping clear CurrentPosition=pct TargetPosition=CurrentPosition,cmd=pct
icon fts_shutter
room alexa,Home,Homekit,Homematic,Wohnzimmer
siriName Wohnzimmer Südrollo
stateFormat hmstate
statedatapoint 4.LEVEL
stripnumber 1
substexcl control|pct
substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,5,100 pct:slider,0,5,100 level:slider,0,5,100
Funktioniert nicht:
Internals:
DEF JEQ0107291:1
FUUID 5c4abea3-f33f-2603-ed6b-cdcae5a46e266b34
FVERSION 88_HMCCUCHN.pm:v4.3.6-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_LC_LR_ShutterWest
NR 74
STATE 100
TYPE HMCCUCHN
ccuaddr JEQ0107291:1
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HM-LC_LR_ShutterWest.1
ccutype HM-LC-Bl1PBU-FM
channels 1
chntype BLIND
firmware 2.11
statevals devstate
READINGS:
2019-05-17 09:26:22 0.AES_KEY on
2019-05-17 09:26:22 0.CONFIG_PENDING false
2019-05-17 09:26:22 0.DEVICE_IN_BOOTLOADER false
2019-05-17 09:26:22 0.DUTYCYCLE false
2019-05-17 09:26:22 0.RSSI_DEVICE 1
2019-05-17 09:26:22 0.RSSI_PEER 40
2019-05-17 09:26:22 0.STICKY_UNREACH false
2019-05-17 09:26:22 0.UPDATE_PENDING false
2019-05-17 09:26:22 1.DIRECTION stop
2019-05-17 09:26:22 1.INHIBIT unlocked
2019-05-17 09:26:22 1.LEVEL 100
2019-05-17 09:26:22 1.WORKING false
2019-05-17 05:00:37 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-05-17 09:26:19 ASC_Time_DriveDown 17.05.2019 - 21:30
2019-05-17 09:26:19 ASC_Time_DriveUp 18.05.2019 - 08:00
2019-05-17 09:26:22 Activity alive
2019-05-17 09:26:16 associatedWith ASC
2019-05-17 09:26:22 control 100
2019-05-17 09:26:22 hmstate 100
2019-05-17 09:26:22 pct 100
2019-05-17 09:26:22 state 100
hmccu:
devspec JEQ0107291:1
dp:
0.AES_KEY:
OSVAL on
OVAL 1
SVAL on
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OSVAL 1
OVAL 1
SVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OSVAL 40
OVAL 40
SVAL 40
VAL 40
0.STICKY_UNREACH:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OSVAL alive
OVAL false
SVAL alive
VAL false
0.UPDATE_PENDING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL stop
OVAL 0
SVAL stop
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL unlocked
OVAL false
SVAL unlocked
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL 100
OVAL 1.000000
SVAL 100
VAL 1.000000
1.WORKING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor WeatherStation_luminosity:luminosity 350:270
ASC_Closed_Pos 40
ASC_Down brightness
ASC_Drive_OffsetStart 3
ASC_Mode_Up home
ASC_Pos_Reading pct
ASC_RainProtection off
ASC_Roommate_Device rr_Julian,rg_Guest
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left 70
ASC_Shading_Direction 273
ASC_Shading_Min_Elevation 20
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature -20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 40
ASC_Shading_StateChange_Sunny 40000
ASC_Time_Down_Early 18:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec HM_TF_LR_WindowWest
DbLogExclude .*
IODev d_ccu
alexaName Westrollo
alexaRoom Wohnzimmer
alias_de Westrollo
ccureadingname LEVEL:+pct
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:control_arrow_upward stop:time_manual_mode down:control_arrow_downward
controldatapoint LEVEL
devStateIcon 100|on|open:fts_window_2w:level%2055 0|off|closed:fts_shutter_100@green:level%2055 1[0-9].*:fts_shutter_90@orange:level 2[0-9].*:fts_shutter_80@orange:level 3[0-9].*:fts_shutter_70@orange:level 4[0-9].*:fts_shutter_60@orange:level 5[0-9].*:fts_shutter_50@orange:level 6[0-9].*:fts_shutter_40@orange:level 7[0-9].*:fts_shutter_30@orange:level 8[0-9].*:fts_shutter_20@orange:level 9[0-9].*:fts_shutter_10@orange:level [1-9].*:fts_shutter_0@orange:level out|down|closing:control_arrow_downward@orange:stop in|up|opening:control_arrow_upward@orange:stop OK|ok|Ok:general_ok@green:stop unreachable:light_question err.*:light_exclamation
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint STOP true:stop/datapoint LEVEL 0:down/datapoint LEVEL 0:on/datapoint LEVEL 0:out/datapoint LEVEL 100:up/datapoint LEVEL 100:off/datapoint LEVEL 100:in/datapoint LEVEL:level/
genericDeviceType blind
group Beschattung,HMCCUCHN
icon fts_shutter
room alexa,Home,Homekit,Homematic
siriName Wohnzimmer Westrollo
stateFormat hmstate
statedatapoint LEVEL
stripnumber 1
substexcl control|pct
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,5,100 pct:slider,0,5,100 level:slider,0,5,100
get ASC showNotifyDevsInformations
Shutters/ASC-Device NOTIFYDEV Attribut
ASC Astro ASC_twilightDevice
HM_LC_BR_Shutter BR_Window ASC_WindowRec
HM_LC_LR_ShutterWest HM_TF_LR_WindowWest ASC_WindowRec
HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth LR_BalconyDoor ASC_WindowRec
ASC Residents ASC_residentsDev
HM_LC_BALC_SunBlind WeatherStation_luminosity ASC_BrightnessSensor
HM_LC_BR_Shutter WeatherStation_luminosity ASC_BrightnessSensor
HM_LC_LR_ShutterWest WeatherStation_luminosity ASC_BrightnessSensor
HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth WeatherStation_luminosity ASC_BrightnessSensor
ASC WeatherStation_rain ASC_rainSensor
ASC WeatherStation_wind ASC_windSensor
HM_LC_LR_ShutterWest rg_Guest ASC_Roommate_Device
HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth rg_Guest ASC_Roommate_Device
HM_LC_BR_Shutter rr_Julian ASC_Roommate_Device
HM_LC_LR_ShutterWest rr_Julian ASC_Roommate_Device
HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth rr_Julian ASC_Roommate_Device
Also die gute Nachricht ist das ich genau diese Kombination bei mir am laufen habe und sie auch geht. Meine mittlere Tochter ist Wochenendgast und ist im Zimmer meines Sohnes mit zugeordnet. Ich muss mal schauen woran es bei Dir hängt. Kommt denn was bei Debug Ausgaben?
Zitat von: Frank_Huber am 17 Mai 2019, 10:32:09
Moin Moin,
Ich bin gerade dabei das Modul zu testen, dabei fällt mir in der CommandRef aof dass für den Modu "1" noch "position" erwähnt wird.
Das ROLLO Modul wurde aber vor längerem schon auf "pct" umgestellt.
Denke das ist "nur" kosmetisch in der CommandRef, wollte es aber erwähnen.
Ich verstehe es so:
Modus 1: pct hat den "geschlossen" Wert. also x % geschlossen.
Modus 2: pct hat den "offen" Wert. also x % geöffnet.
richtig?
So weit ich weiß wurde ja nur das Reading und der set Befehl auf pct geändert. Die Werte sollten doch gleich geblieben sein. Also 100 geschlossen und 0 auf, oder?
Zitat von: CoolTux am 17 Mai 2019, 10:35:41
So weit ich weiß wurde ja nur das Reading und der set Befehl auf pct geändert. Die Werte sollten doch gleich geblieben sein. Also 100 geschlossen und 0 auf, oder?
Ja, so ist es.
Der Text in der CR klingt unnötig kompliziert durch die Nennung von Rollo und Homematic.
Zitat von: Frank_Huber am 17 Mai 2019, 10:39:12
Ja, so ist es.
Der Text in der CR klingt unnötig kompliziert durch die Nennung von Rollo und Homematic.
Naja es sollte eine Richtung vorgeben. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt.
Wenn Du magst kannst Du gerne eine Überarbeitung mir zukommen lassen. Es wird eh gerade aktiv an der Commandref gearbeitet.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 17 Mai 2019, 10:42:24
Naja es sollte eine Richtung vorgeben. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt.
Wenn Du magst kannst Du gerne eine Überarbeitung mir zukommen lassen. Es wird eh gerade aktiv an der Commandref gearbeitet.
Gerne, hier mein Vorschlag:
ZitatDer Befehl erstellt ein AutoShuttersControl Device mit Namen myASControl.
Nachdem das Device angelegt wurde, muss in allen Rollläden Devices, welche gesteuert werden sollen, das Attribut ASC mit Wert 1 oder 2 gesetzt werden.
Dabei bedeutet 1 = "Prozent geschlossen" (z.B. ROLLO Modul) - Rollo Oben 0, Rollo Unten 100, 2 = "Prozent geöffnet" (z.B. Homematic) - Rollo Oben 100, Rollo Unten 0.
der Befehl zum prozentualen Fahren ist in beiden Fällen pct.
Habt Ihr das Attribut gesetzt, könnt Ihr den automatischen Scan nach den Devices anstossen.
Zitat von: Frank_Huber am 17 Mai 2019, 10:53:57
Gerne, hier mein Vorschlag:
Finde ich auch gut, würde aber (ohne das Umfeld gelesen zu haben!) in dieser Einleitung aber darauf hinweisen, dass "pct" nur eine Voreinstellung ist, z.b. so:
ZitatDer Befehl erstellt ein AutoShuttersControl Device mit Namen myASControl.
Nachdem das Device angelegt wurde, muss in allen Rollläden Devices, welche gesteuert werden sollen, das Attribut ASC mit Wert 1 oder 2 gesetzt werden.
Dabei bedeutet 1 = "Prozent geschlossen" (z.B. ROLLO Modul) - Rollo Oben 0, Rollo Unten 100, 2 = "Prozent geöffnet" (z.B. Homematic) - Rollo Oben 100, Rollo Unten 0.
Die Voreinstellung für den Befehl zum prozentualen Fahren ist in beiden Fällen "pct". Dies kann - soweit erforderlich - später noch angepaßt werden.
Habt Ihr das Attribut gesetzt, könnt Ihr den automatischen Scan nach den Devices anstossen.
Zitat von: Beta-User am 17 Mai 2019, 11:14:49
Finde ich auch gut, würde aber (ohne das Umfeld gelesen zu haben!) in dieser Einleitung aber darauf hinweisen, dass "pct" nur eine Voreinstellung ist, z.b. so:
Klar, wenn das änderbar ist macht es auf diese Weise mehr Sinn!
Well done Beta_User! :-)
Zitat von: Frank_Huber am 17 Mai 2019, 11:26:45
Klar, wenn das änderbar ist macht es auf diese Weise mehr Sinn!
Thx!
Es ist in diesem Modul unglaublich viel konfigurierbar, wobei eben eine Vielzahl von (häufig zutreffenden) Annahmen als "defaults" hinterlegt sind, die aber in den allermeisten Fällen entweder zentral oder pro Rollladen angepaßt werden können.
CoolTux hat da einen unglaublich tollen Job gemacht, alle möglichen Userwünsche mit abzudecken!
"Leider" mußten "wir" uns irgendwann entscheiden, den User entweder mit allen Einstellmöglichkeiten direkt zu konfrontieren (was m.E. sehr unübersichtlich war), oder eben diese Angaben erst mal im Hintergrund zu halten und darauf zu vertrauen, dass die user a) gelegentlich das Handbuch lesen und b) verstehen, dass es eine Regel-/Ausnahme-Logik ist, bei der sie (nur) ihre Ausnahmesituation ggf. konfigurieren.
Ich habe wieder etwas gebaut
Zitat von: CoolTux am 17 Mai 2019, 10:32:24
Kommt denn was bei Debug Ausgaben?
"Glücklicherweise" lasse ich derzeit ca. 50 MB Logfiles pro Tag für ASC schreiben - ja da wird was dabei sein. Hab ich dir per Slack geschickt.
Ich selbst blicke da nicht wirklich durch, was da wie geloggt wird.
Zitat von: CoolTux am 17 Mai 2019, 13:27:25
Ich habe wieder etwas gebaut
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht mehr in der Lage bin dem Thread zu folgen.
Man muss immer alles mitverfolgen um überhaupt die chance zu haben zu verstehen was gerade passiert.
Die Entwicklung ist echt rasant, so kann bei manchen neuen Funktionen nicht mal beim testing helfen.
Gruß Robert
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Zitat von: CoolTux am 17 Mai 2019, 13:27:25
Ich habe wieder etwas gebaut
Hm. Mir gefällt es irgendwie nicht, dass in ASC so viele Dinge drin sind, die man aber auch in anderen Steuerungen braucht. Ich finde es nicht so gut, dass ASC das hier so autark macht, daher ja mein Vorschlag da nochmal die Köpfe in Sachen HOMESTATE und vor allem ROOMSTATE zusammenzustecken.
@CoolTux:
Das sieht vielversprechend aus. Jetzt fhelt mir vorerst nur noch eine Lösung zum "Range-Problem", aber das bist du ja auch schon gedanklich dran:-)
Mal eine ganz andere Frage. Es existiert zwar beim Shading die Möglichkeit über einen Außentemperatursensor die Temperatur zu berücksichtigen; mir würde es aber viel mehr helfen, wenn ich pro Rollladen alternativ einen Innentemperatursensor mit zu berücksichtigender Temperatur einbinden könnte - z.B. in der Form ASC_Shading_Min_InsideTemperature= Devicename:Reading 25.
Gerade unter dem Dach heizen sich die Räume (je nach Ausrichtung zur Sonne) sehr unterschiedlich auf.
Würde mich freuen, wenn das berücksichtigt werden könnte.
Gruß
eurofinder
Zitat von: Loredo am 17 Mai 2019, 13:58:10
Hm. Mir gefällt es irgendwie nicht, dass in ASC so viele Dinge drin sind, die man aber auch in anderen Steuerungen braucht. Ich finde es nicht so gut, dass ASC das hier so autark macht, daher ja mein Vorschlag da nochmal die Köpfe in Sachen HOMESTATE und vor allem ROOMSTATE zusammenzustecken.
Wieso in anderen Steuerungen. Geht doch nur darum das man nun entweder ASC komplett disablen kann oder halt nur einzelne Rolllos aus der Steuerung rausnehmen kann. Und zwar per set Befehl. Jetzt kann man dann flexibler die Steuerung für einige Zeit deaktivieren.
Wo wäre da ein Zusammenhang zu HOMESTATE oder ROOMSTATE? Oder anders kann HOMESTATE oder ROOMSTATE nicht einfach dann die set Befehle aus führen? Es wäre ja quasi wie eine API zum aktivieren/deaktivieren.
Zitat von: Loredo am 17 Mai 2019, 13:58:10
Hm. Mir gefällt es irgendwie nicht, dass in ASC so viele Dinge drin sind, die man aber auch in anderen Steuerungen braucht. Ich finde es nicht so gut, dass ASC das hier so autark macht, daher ja mein Vorschlag da nochmal die Köpfe in Sachen HOMESTATE und vor allem ROOMSTATE zusammenzustecken.
Grundsätzlich finde ich das einen guten Gedanken, die Dinge mehr oder weniger automatisiert "auf dem gleichen Stand zu halten", aber:
Bitte berücksichtigt ggf. auch, dass es Leute gibt, die das nicht nutzen; da sollte es trotzdem auch funktionieren.
[OT]
Wenn man das (oder Teile von ASC) dann ggf. von den anderen Modulen abhängig macht: Jedenfalls mir fehlt noch ein richtiger gedanklicher Einstieg in das ganze Thema, das ist (gefühlt) ein ähnlich unüberschaubares Thema wie ASC in der Vollversion.
Vielleicht habe ich nur den richtigen Teil der Doku nicht gefunden, aber an sich sollte es - ähnlich wie es bei ASC jetzt ist - recht einfach sein, erst mal ein paar wenige Basiseinstellungen zu machen, und das dann bei Bedarf/Wunsch auszubauen.
Frage daher: Gibt es einen ähnlichen "Einrichtungsleitfaden" wie bei ASC (wo es leider schon wieder veraltet ist)?
Wir können das gerne dann woander weiter diskutieren...
[/OT]
@Cooltux:
Das Thema von eurofinder hast du noch auf dem Zettel, oder?
(Fände ich nach wie vor gut!)
Zitat von: Beta-User am 17 Mai 2019, 14:11:01
@Cooltux:
Das Thema von eurofinder hast du noch auf dem Zettel, oder?
(Fände ich nach wie vor gut!)
Du meinst die Toleranz Sache bezügich Position des Rolllos? Ja die habe ich noch auf dem Schirm.
Zitat von: CoolTux am 17 Mai 2019, 14:27:36
Du meinst die Toleranz Sache bezügich Position des Rolllos? Ja die habe ich noch auf dem Schirm.
Auch gut, aber ich meinte das Beschatten abhängig von der jeweiligen INNEN-Temperatur :) .
Zitat von: Beta-User am 17 Mai 2019, 14:31:41
Auch gut, aber ich meinte das Beschatten abhängig von der jeweiligen INNEN-Temperatur :) .
Ah, nee das hatte ich nicht mehr auf den Schirm. Als Ersatz für Brightness oder als Zusatz?
Zitat von: CoolTux am 17 Mai 2019, 14:37:31
Ah, nee das hatte ich nicht mehr auf den Schirm. Als Ersatz für Brightness oder als Zusatz?
Boahhh, das ist so eine Frage...
Also bezogen auf meine Gedankenwelt: Ich nutze ausschließlich Astro, und die Beschattung soll dann auch Außentemperatur-gesteuert ausgelegt werden. Da würde ich gerne mit den grundsätzlichen Schwellentemperaturen "weiter runter", wegen der großen Südfenster + Sonnenertrag. Aber ab einer gewissen Innentemperatur wäre dann eben doch Beschattung angesagt. Brightness interessiert mich dabei vermutlich nie.
Hoffe, das ist verständlich erläutert, aber ggf. sehen das Brightness-Fans anders.
(Loredo hatte neulich einen guten Satz dazu geschrieben: Es macht evtl. Sinn, erst mal nur einen Zweig vollends "durchzuchecken" und dann andere nachzuziehen. Man sollte dabei nur beachten, dass es andere Varianten/Denkweisen geben kann, die dann noch möglich sein sollten; ihr könnt auch gerne mit dem Brightness-Zweig beginnen...).
@CoolTux:
ZitatDu meinst die Toleranz Sache bezügich Position des Rolllos? Ja die habe ich noch auf dem Schirm.
Ja, die meinte ich.
ZitatAh, nee das hatte ich nicht mehr auf den Schirm. Als Ersatz für Brightness oder als Zusatz?
Meine Anforderung wäre zusätzlich zur jetzigen Implementierung von Brightness, wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie dann die Bedingungen aussehen müssten:-)
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 17 Mai 2019, 15:05:57
@CoolTux:Ja, die meinte ich.
Meine Anforderung wäre zusätzlich zur jetzigen Implementierung von Brightness, wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie dann die Bedingungen aussehen müssten:-)
Gruß
eurofinder
Ja da sehe ich auch noch eine Herausforderung.
Zitat von: CoolTux am 17 Mai 2019, 09:55:03
Bedeutet was genau?
Bei der Beschattung wird immer gefahren mit einer Ausnahme, das Fenster ist eine Terrassentür und sie ist offen (open)
Ist nur blöd, wenn das Rollo ein Innenrollo ist, das knallt dann auf das geöffnete Fenster und verheddert sich. Wir brauchen also doch mehr Typen, wie hier bereits jemand festgestellt hatte.
Um es nochmal konkreter zu machen, das Rollo darf dann nur zur Comfort Open Position fahren. Ich habe nämlich mehrflügelige Altbaufenster und die Oberlichter dürften gern beschattet werden.
Weiterhin inkonsistent: ein shading out findet anschließend nicht statt, anscheinend, da das Fenster ja offen ist. [emoji848]
Zitat von: volschin am 17 Mai 2019, 15:38:34
Ist nur blöd, wenn das Rollo ein Innenrollo ist, das knallt dann auf das geöffnete Fenster und verheddert sich. Wir brauchen also doch mehr Typen, wie hier bereits jemand festgestellt hatte.
Um es nochmal konkreter zu machen, das Rollo darf dann nur zur Comfort Open Position fahren. Ich habe nämlich mehrflügelige Altbaufenster und die Oberlichter dürften gern beschattet werden.
Weiterhin inkonsistent: ein shading out findet anschließend nicht statt, anscheinend, da das Fenster ja offen ist. [emoji848]
So viele Typen können wir gar nicht unterscheiden. Ich habe nämlich auch Innenrollos die aber am Fenster Fran sind.
Wie sieht es bei Dir aus, wenn Dein Fenster geklappt ist darf auch nicht gefahren werden? Wenn doch kannst ja einfach als Terrassentür zu ordnen.
Ich kann mir aber mal Gedanken machen wegen Innen und Aussenrollo. Wüsste aber nicht was man da beachten muss. Ich habe zum Beispiel gar keine Fensterbeachtung drin bei mir.
Zitat von: CoolTux am 17 Mai 2019, 14:05:31
Wieso in anderen Steuerungen. Geht doch nur darum das man nun entweder ASC komplett disablen kann oder halt nur einzelne Rolllos aus der Steuerung rausnehmen kann. Und zwar per set Befehl. Jetzt kann man dann flexibler die Steuerung für einige Zeit deaktivieren.
Wo wäre da ein Zusammenhang zu HOMESTATE oder ROOMSTATE? Oder anders kann HOMESTATE oder ROOMSTATE nicht einfach dann die set Befehle aus führen? Es wäre ja quasi wie eine API zum aktivieren/deaktivieren.
Es geht darum, dass ASC überhaupt keine Ahnung von physischen Räumen hat und es auch keinen Sinn macht ASC dahingehend zu erweitern.
Diese Information über einen Raum und dessen Status (=ROOMSTATE) braucht man auch für andere Automationen. Daraus leitet sich dann ab, dass man für den Gesamtstatus ebenfalls einen HOMESTATE benötigt, bei dem die Status hochaggregiert werden oder global definiert sind.
Beispiel 1:
Ich möchte die Beschattung nur in einem bestimmten Raum abschalten, nicht aber überall. Dafür möchte ich nicht in jedes Rollo des Raums gehen, sondern sagen "Raum, keine Beschattung - du weißt schon welche Rollos gemeint sind". Das gleiche für Zonen (=ZONESTATE) bzw. Stockwerke.
Beispiel 2:
Ich möchte aufgrund des Schwellenwertes für das Tageslicht weitere Steuerungen unternehmen, diesen Schwellenwert und den Sensor dafür jedoch genau ein einziges Mal definieren. ASC denkt nur für Rollos, aber eine Beleuchtung oder Sicherheitsschaltung hängt von ähnlichen Faktoren ab. Deshalb macht in meinen Augen der generelle Status "jetzt beleuchten" oder "jetzt beschatten" oder "jetzt absichern" in einem separaten Device für den physischen Raum mehr Sinn. Wenn ASC das alleine macht und man für den Rest wieder separate Module und Quellen hat, dann ist die Gefahr von inkonsistentem Verhalten zwischen den verschiedenen Gewerken Licht, Beschattung, Anwesenheit, etc. viel größer.
Zitat von: Loredo am 17 Mai 2019, 17:50:43
Es geht darum, dass ASC überhaupt keine Ahnung von physischen Räumen hat und es auch keinen Sinn macht ASC dahingehend zu erweitern.
Diese Information über einen Raum und dessen Status (=ROOMSTATE) braucht man auch für andere Automationen. Daraus leitet sich dann ab, dass man für den Gesamtstatus ebenfalls einen HOMESTATE benötigt, bei dem die Status hochaggregiert werden oder global definiert sind.
Beispiel 1:
Ich möchte die Beschattung nur in einem bestimmten Raum abschalten, nicht aber überall. Dafür möchte ich nicht in jedes Rollo des Raums gehen, sondern sagen "Raum, keine Beschattung - du weißt schon welche Rollos gemeint sind". Das gleiche für Zonen (=ZONESTATE) bzw. Stockwerke.
Beispiel 2:
Ich möchte aufgrund des Schwellenwertes für das Tageslicht weitere Steuerungen unternehmen, diesen Schwellenwert und den Sensor dafür jedoch genau ein einziges Mal definieren. ASC denkt nur für Rollos, aber eine Beleuchtung oder Sicherheitsschaltung hängt von ähnlichen Faktoren ab. Deshalb macht in meinen Augen der generelle Status "jetzt beleuchten" oder "jetzt beschatten" oder "jetzt absichern" in einem separaten Device für den physischen Raum mehr Sinn. Wenn ASC das alleine macht und man für den Rest wieder separate Module und Quellen hat, dann ist die Gefahr von inkonsistentem Verhalten zwischen den verschiedenen Gewerken Licht, Beschattung, Anwesenheit, etc. viel größer.
Bleiben wir mal bei Beispiel eine weil das glaube gerade übersichtlicher für mich ist.
Wie genau soll das mit Raum keine Beschattung gehen? ASC soll das ja nicht machen wenn ich das richtig verstehe, aber wer dann und wie? Jetzt mal davon ab das dies auf genau die Beschattung noch nicht geht.
Es kann doch nur im ASC festgelegt werden "beschattet dieses oder jenes Rollo nicht" . Denn ASC weiß von Hause aus nicht/noch nicht welches Rollo in welchen Raum ist. Diese Rolllo Raumübersicht im ASC als Reading ist nur ne Spielerei. Und einige haben ja ihre Rolllos auch mehrere Räume zugeordnet. Aber wahrscheinlich durchblicke ich Deine Idee noch nicht so ganz ;D
Am besten Du sagst einfach was ich machen soll ;D
@Loredo:
Finde deinen Ansatz super. Die Idee für ein Gebäude einen Gesamtstatus zu haben, aber auch Räume und Zonen mit Eigenschaften. Ich erkläre mich gerne bereit die Funktionalitäten von HOMESTATE und ROOMSTATE zu testen. Bin zwar noch recht neu bei FHEM dabei, denke aber, das ist mit Sicherheit manchmal auch ganz hilfreich, weil ein Profi ggf. gar nicht über die ersten Hürden stolpert:-)
Mit ASC komme ich ja schon gut zurecht und bin auf einige "Problem" gestoßen und habe hier Anregungen gegeben.
Was ist bisher vorhanden und wo finde ich das?
Gruß
eurofinder
Heute steht in meinem Flur die Position wieder falsch, Kollidieren kann es nur mit der Zeit vom Wohnzimmer, das hier die 2 Befehle(die letzte Position) zur selben Zeit kommen, im Wohnzimmer sind die Rollos länger, die Meldung kommt später. Die 2 Sekunden Unterschied im Wohnzimmer bei den 2 Rollos machen dagegen keine Probleme.
-Wenn ich die Position per DOIF Abfrage, springt Das Rollo dann auf Handbetrieb (mit der Wartezeit)?
-Freitagsproblem habe ich nicht gehabt (noch nie)
-im Modul ASC , woher kommen die Sekunden in der Fahrposition (ShowShuttersInformations)?
-meine nächste Modifikation wird die Zufallszeit bei allen Rollos sein, so das sie rein zufällig in 10 Minuten fahren.
Mit dem Screenshot kann ich so nichts anfangen. Das ist eine Readingsgroup.
Mehr Info bekomme ich durch list vom Device und die Übersicht von get showShuttersInformations
Aber das Rolllo Flur ist gefahren? Also steht in der showShuttersInformations nur die falsche Position für das Rolllo?
gefahren ist das Rollo.
hänge mal ein Bild vom showShuttersInformations an wo die Sekunden markiert habe
ASC-Modul
Internals:
FUUID 5cc5b0e1-f33f-06ea-b8a6-d6a7802b343317e2
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.9-s19368/2019-05-11 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASControl
NOTIFYDEV global,ASControl,Rollladen_Bad,Rollladen_Bu,Rollladen_Flur,Rollladen_Ki,Rollladen_Sz,Rollladen_Wz_Li,Rollladen_Wz_Re,alle_FK_Fl,alle_FK_Wz_Li,alle_FK_Bad,TWILIGHT,alle_FK_Sz,alle_FK_Wz_Re,alle_FK_Bu,alle_FK_Ki
NR 237
NTFY_ORDER 51-ASControl
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.9
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-17 06:17:01 Rollladen_Bad_PosValue 99
2019-05-17 06:15:02 Rollladen_Bad_lastPosValue 50
2019-05-17 15:29:17 Rollladen_Bad_nextAstroTimeEvent 17.05.2019 - 20:57
2019-05-17 06:15:34 Rollladen_Bu_PosValue 99
2019-05-17 06:15:02 Rollladen_Bu_lastPosValue 40
2019-05-17 15:29:17 Rollladen_Bu_nextAstroTimeEvent 17.05.2019 - 20:57
2019-05-16 20:56:09 Rollladen_Flur_PosValue 0
2019-05-17 06:30:02 Rollladen_Flur_lastPosValue 50
2019-05-17 15:29:17 Rollladen_Flur_nextAstroTimeEvent 17.05.2019 - 20:57
2019-05-17 06:16:21 Rollladen_Ki_PosValue 99
2019-05-14 20:52:36 Rollladen_Ki_lastDelayPosValue 24
2019-05-17 06:15:02 Rollladen_Ki_lastPosValue 40
2019-05-17 15:29:17 Rollladen_Ki_nextAstroTimeEvent 17.05.2019 - 20:57
2019-05-17 06:00:47 Rollladen_Sz_PosValue 99
2019-05-17 06:00:02 Rollladen_Sz_lastPosValue 0
2019-05-17 15:29:17 Rollladen_Sz_nextAstroTimeEvent 17.05.2019 - 20:57
2019-05-17 06:30:41 Rollladen_Wz_Li_PosValue 99
2019-05-17 06:30:02 Rollladen_Wz_Li_lastPosValue 50
2019-05-17 15:29:17 Rollladen_Wz_Li_nextAstroTimeEvent 17.05.2019 - 21:46
2019-05-17 06:30:45 Rollladen_Wz_Re_PosValue 99
2019-05-17 06:30:02 Rollladen_Wz_Re_lastPosValue 50
2019-05-17 15:29:18 Rollladen_Wz_Re_nextAstroTimeEvent 17.05.2019 - 21:46
2019-05-11 22:03:33 controlShading on
2019-04-30 12:20:08 hardLockOut off
2019-05-17 15:29:13 room_ASC_Homekit_Z-Wave_Schlafzimmer Rollladen_Sz
2019-05-17 15:29:13 room_ASC_Homekit_Z-Wave_Wohnzimmer Rollladen_Wz_Li,Rollladen_Wz_Re
2019-05-17 15:29:13 room_Badezimmer_Homekit_ASC_Z-Wave Rollladen_Bad
2019-05-17 15:29:13 room_Buero_Homekit_ASC_Z-Wave Rollladen_Bu
2019-05-17 15:29:13 room_Flur_Homekit_ASC_Z-Wave Rollladen_Flur
2019-05-17 15:29:13 room_Homekit_Kinderzimmer_ASC_Z-Wave Rollladen_Ki
2019-04-30 12:20:08 selfDefense off
2019-05-17 18:28:15 state created new drive timer
2019-05-05 01:16:24 sunriseTimeWeHoliday on
2019-05-17 15:29:13 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollladen_Bad
Rollladen_Bu
Rollladen_Flur
Rollladen_Ki
Rollladen_Sz
Rollladen_Wz_Li
Rollladen_Wz_Re
monitoredDevs:
Rollladen_Bad:
Rollladen_Bu:
Rollladen_Flur:
Rollladen_Ki:
Rollladen_Sz:
Rollladen_Wz_Li:
Rollladen_Wz_Re:
TWILIGHT:
ASControl ASC_twilightDevice
alle_FK_Bad:
Rollladen_Bad ASC_WindowRec
alle_FK_Bu:
Rollladen_Bu ASC_WindowRec
alle_FK_Fl:
Rollladen_Flur ASC_WindowRec
alle_FK_Ki:
Rollladen_Ki ASC_WindowRec
alle_FK_Sz:
Rollladen_Sz ASC_WindowRec
alle_FK_Wz_Li:
Rollladen_Wz_Li ASC_WindowRec
alle_FK_Wz_Re:
Rollladen_Wz_Re ASC_WindowRec
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_tempSensor XMI_158d0001ab75e1
ASC_twilightDevice TWILIGHT
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
der Rollladen
Internals:
DEF dacfd218 8
FUUID 5c44a1c8-f33f-06ea-fa6c-13fc9b5e63d2c072
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 14
NAME Rollladen_Flur
NR 203
STATE 0
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 14
ZWDongle_0_RAWMSG 000400080a32022144000000330000a800
ZWDongle_0_TIME 2019-05-17 18:36:25
ZWaveSubDevice no
homeId dacfd218
isWakeUp
nodeIdHex 08
READINGS:
2019-05-17 18:36:25 ASC_DriveTimeDown 17.05.19 20:57:20
2019-05-17 18:36:25 ASC_DriveTimePrivacy 20:55:20
2019-05-17 18:36:25 ASC_DriveTimeUp 18.05.19 08:30:20
2019-05-17 06:30:21 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-05-17 18:28:14 ASC_Time_DriveDown 17.05.2019 - 20:57
2019-05-17 18:28:14 ASC_Time_DriveUp 18.05.2019 - 08:30
2019-05-17 18:28:15 ASC_Time_PrivacyDriveDown 17.05.2019 - 20:55
2019-05-14 16:26:59 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2019-05-12 08:30:46 UNPARSED MANUFACTURER_PROPRIETARY 0691010f260302
2019-04-28 19:36:25 assocGroup_1 Max 16 Nodes ZWDongle_0
2019-04-28 19:36:25 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2019-04-28 19:36:26 assocGroup_3 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2019-04-28 19:36:25 assocGroups 3
2019-05-17 15:29:14 associatedWith ASControl
2019-04-28 19:36:54 configEnergyReports 10
2019-04-28 19:36:54 configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
2019-04-28 19:36:54 configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
2019-04-28 19:36:59 configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
2019-04-28 19:36:59 configMotorOperationDetection 10
2019-04-28 19:37:00 configMotorOperationTime 240
2019-04-28 19:37:00 configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
2019-04-28 19:37:00 configPowerReports 10
2019-04-28 19:37:05 configReportsType BlindPositionReportsSentToThe1
2019-04-28 19:37:05 configResponseToFloodingAlarm NoReaction
2019-04-28 19:37:05 configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
2019-04-28 19:37:06 configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
2019-04-28 19:37:06 configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
2019-04-28 19:37:06 configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
2019-04-28 19:37:06 configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
2019-04-28 19:37:06 configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
2019-04-28 19:37:06 configSetLamellasBackToPrevious13 1LamellasReturnToPreviouslySet1
2019-04-28 19:37:07 configSwitchType ToggleSwitches
2019-05-17 18:36:25 energy 0.51 kWh
2019-04-28 19:37:07 mcaGroups 2
2019-04-28 19:37:07 mca_1 Max 7 Nodes ZWDongle_0
2019-04-28 19:37:07 mca_2 Max 7
2019-04-28 19:36:46 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
2019-04-28 19:36:46 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
2019-04-28 19:36:46 modelId 010f-0302-1000
2019-05-16 20:56:09 position 0
2019-05-17 18:30:46 power 0.0 W
2019-05-17 06:30:21 state on
2019-05-17 06:30:21 timeToAck 0.042
2019-05-17 06:30:21 transmit OK
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_DriveUpMaxDuration 25
ASC_Drive_OffsetStart 20
ASC_Open_Pos 99
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 120
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Shading_Angle_Left 60
ASC_Shading_Angle_Right 65
ASC_Shading_Direction 89
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 19
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 40
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 24
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 15
ASC_WindowRec alle_FK_Fl
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev ZWDongle_0
classes MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
devStateIcon (9[7-9])|(9[7-9]):fts_window_2w (9[0-6]|8[7-9])|(9[0-6]|8[7-9]):fts_shutter_10@red (8[0-6])|(8[0-6]):fts_shutter_20@red (7[3-9])|(7[3-9]):fts_shutter_30@red (6[5-9]|7[0-2])|(6[5-9]|7[0-2]):fts_shutter_40@red (5[6-9]|6[0-4])|(5[6-9]|6[0-4]):fts_shutter_50@red (4[5-9]|5[0-5])|(4[5-9]|5[0-5]):fts_shutter_60@red (3[5-9]|4[0-4])|(3[5-9]|4[0-4]):fts_shutter_70@red (2[1-9]|3[0-4])|(2[1-9]|3[0-4]):fts_shutter_80@red ([6-9]|1[0-9]|20)|([6-9]|1[0-9]|20):fts_shutter_90@orange ([0-5])|([0-5]):fts_shutter_100
eventMap { usr=>{'dim.0'=>'off','dim.99'=>'on','öffnen'=>'on','schließen'=>'off','Lüften'=>'dim 20'} }
genericDeviceType blind
homebridgeMapping clear
CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=99
TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=99,minStep=1
0258a1bf-6b32-470d-aa92-ba340eee4441=ASC_DriveTimeUp,name=⬆+Auf,format=STRING
7a95059c-f154-463f-95ee-527dbd123e8b=ASC_DriveTimeDown,name=⬇+Ab,format=STRING
icon fts_shutter
neighborListPos 59,235
room Flur,Homekit,ASC,Z-Wave
stateFormat position
userReadings ASC_DriveTimeUp {POSIX::strftime("%d.%m.%y %H:%M:%S",localtime(time_str2num((split /[.]/, (split " ",(ReadingsVal($name,"ASC_Time_DriveUp","")))[0])[2]."-".(split /[.]/, (ReadingsVal($name,"ASC_Time_DriveUp","")))[1]."-".(split /[.]/, (ReadingsVal($name,"ASC_Time_DriveUp","")))[0]." ".(split " - ", (ReadingsVal($name,"ASC_Time_DriveUp","").":00"))[1])+(AttrVal($name,"ASC_Drive_OffsetStart",""))))},
ASC_DriveTimeDown {POSIX::strftime("%d.%m.%y %H:%M:%S",localtime(time_str2num((split /[.]/, (split " ",(ReadingsVal($name,"ASC_Time_DriveDown","")))[0])[2]."-".(split /[.]/, (ReadingsVal($name,"ASC_Time_DriveDown","")))[1]."-".(split /[.]/, (ReadingsVal($name,"ASC_Time_DriveDown","")))[0]." ".(split " - ", (ReadingsVal($name,"ASC_Time_DriveDown","").":00"))[1])+(AttrVal($name,"ASC_Drive_OffsetStart",""))))},
ASC_DriveTimePrivacy {POSIX::strftime("%H:%M:%S",localtime(time_str2num((split /[.]/, (split " ",(ReadingsVal($name,"ASC_Time_PrivacyDriveDown","")))[0])[2]."-".(split /[.]/, (ReadingsVal($name,"ASC_Time_PrivacyDriveDown","")))[1]."-".(split /[.]/, (ReadingsVal($name,"ASC_Time_PrivacyDriveDown","")))[0]." ".(split " - ", (ReadingsVal($name,"ASC_Time_PrivacyDriveDown","").":00"))[1])+(AttrVal($name,"ASC_Drive_OffsetStart",""))))}
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
vclasses ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
webCmd dim:stop:öffnen:schließen:Lüften
Und was ist mit den Sekunden? Das ist die Zeit wo dann das Rollo gefahren wird. Plus Offset natürlich noch.
Die Position 0 stimmt doch aber
2019-05-16 20:56:09 position 0
Oder übersehe ich da was?
Das ist der Wert welcher das Reading Position hat.
um 6 Uhr sind sie alle auf Position 99 gefahren
Die Sekunden möchte irgendwoher ableiten können, da ja zb bei 2 die Zeit abends abweichend ist.
Aber nicht Rollladen Flur. Der ist seit gestern Abend nicht mehr bewegt worden. Und zwar wohl gemerkt laut Reading im Rollladen Device. Und wenn da null drin steht nimmt ASC zum steuern.
Was ist damit sagen will. ASC macht/hat hier keinen Fehler sondern Dein Rolllo Modul. Also ZWave schreibt hier nicht richtig das Reading.
Deine Wohnzimmer Rolllos scheinen nach einer anderen Astrozeit zu fahren. Ist ja ne halbe Stunde oder so Unterschied zu den anderen Rolllos.
Hallo,
Ich habe ein Problem mit ASC_WindowRec, obwohl es 22.15 Uhr war und ich das Fenster geschlossen habe, fährt der Rollanden hoch.
Was ich nicht verstehe ist, das STATE window closed at day
Hier mal mein Log:
ASC_DEBUG!!! 2019.05.17 22:11:17 - EventProcessingWindowRec: Rollladen_Badezimmer Event Closed
ASC_DEBUG!!! 2019.05.17 22:11:17 - FnIsDay: Rollladen_Badezimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05.17 22:11:17 - FnSetCmdFn: Rollladen_Badezimmer - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 35, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: window closed at day
Wobei bei mir die Position 100 komplett offen ist und 0 ganz zu. Manch mal funktioniert auch das der Rolladen zu fährt.
Grüße
Sandro
Welchen Modus verwendest Du für Tag und Nacht Fahrt. Astro oder time?
Gib mal bitte ein list vom ASC und einem Rollladen wo es nicht ging.
ASC hat für dieses Rolllo ermittelt das Tag war wie das Fenster geschlossen wurde.
Zitat von: CoolTux am 17 Mai 2019, 22:59:39
Welchen Modus verwendest Du für Tag und Nacht Fahrt. Astro oder time?
Gib mal bitte ein list vom ASC und einem Rollladen wo es nicht ging.
ASC hat für dieses Rolllo ermittelt das Tag war wie das Fenster geschlossen wurde.
Ich verwende Astro für runter und hoch eine feste Zeit, das funktioniert immer und da habe ich keine Probleme.
ASC_ShuttersLastDrive window closed at day 2019-05-17 22:11:17
ASC_Time_DriveDown 18.05.2019 - 21:51 2019-05-17 21:51:04
ASC_Time_DriveUp 19.05.2019 - 09:00 2019-05-17 21:51:04
RAW-Definition
attr Rollladen_Badezimmer ASC 1
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Antifreeze off
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Antifreeze_Pos 10
attr Rollladen_Badezimmer ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
attr Rollladen_Badezimmer ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
attr Rollladen_Badezimmer ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
attr Rollladen_Badezimmer ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
attr Rollladen_Badezimmer ASC_BlockingTime_afterManual 1200
attr Rollladen_Badezimmer ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
attr Rollladen_Badezimmer ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
attr Rollladen_Badezimmer ASC_BrightnessSensor none
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Closed_Pos 0
attr Rollladen_Badezimmer ASC_ComfortOpen_Pos 100
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Down astro
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Drive_Offset -1
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Drive_OffsetStart -1
attr Rollladen_Badezimmer ASC_GuestRoom none
attr Rollladen_Badezimmer ASC_LockOut off
attr Rollladen_Badezimmer ASC_LockOut_Cmd none
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Mode_Down always
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Mode_Up always
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Open_Pos 100
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Partymode off
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Pos_Reading pct
attr Rollladen_Badezimmer ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
attr Rollladen_Badezimmer ASC_PrivacyDown_Pos 50
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Roommate_Device none
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Roommate_Reading state
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Self_Defense_Exclude off
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Shading_Angle_Left 75
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Shading_Angle_Right 75
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Shading_Direction 180
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Shading_Min_Elevation 25
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Shading_Mode off
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Shading_Pos 80
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
attr Rollladen_Badezimmer ASC_ShuttersPlace window
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Time_Down_Early 17:30
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Time_Down_Late 22:00
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Time_Up_Early 08:00
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Time_Up_Late 09:00
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Up time
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Ventilate_Pos 35
attr Rollladen_Badezimmer ASC_Ventilate_Window_Open on
attr Rollladen_Badezimmer ASC_WiggleValue 5
attr Rollladen_Badezimmer ASC_WindowRec Fenster_Bad_Sensor
attr Rollladen_Badezimmer ASC_WindowRec_subType twostate
Grüße
Sandro
Hallo Sandro,
Leider ist das kein list.
List ist ein FHEM Befehl.
list DEVICENAME
Aber ich sehe schon das dort irgendwas durcheinander gekommen ist. Verwendest Du die aktuelle Version 0.6.9?
Wenn nicht Update machen bitte. Wenn ja dann bitte FHEM Neustart durchführen und beobachten.
Habe jetzt einen seltsamen Fehler.
Rollladen abends Runter und heute morgen rauf, jetzt Fenster auf Kipp, dann ist er auf auf Ventilate Position gefahren. Das habe ich nur bei einem einzigen Rollladen gehabt
Mehr habe im Log nicht stehen, Kann man die Attribute mit ins Log schreiben lassen? So das die mitauftauchen?
2019.05.17 20:57:38 3: ZWave set Rollladen_Sz off
2019.05.18 06:00:31 3: ZWave set Rollladen_Sz on
2019.05.18 09:08:10 3: ZWave set Rollladen_Sz dim 24
2019.05.18 09:16:48 3: ZWave set Rollladen_Sz on
Da wäre interessant was im Reading für die Position stand.
Man kann auch Attribute mit ins Log schreiben. Aber das wird dann viel.
das ist der Auszug vom ASControl.2019-05-18_03:33:47 ASControl Rollladen_Bu_lastPosValue: 0
2019-05-18_03:33:47 ASControl Rollladen_Bu_nextAstroTimeEvent: 18.05.2019 - 20:58
2019-05-18_03:33:47 ASControl created new drive timer
2019-05-18_03:33:56 ASControl day open
2019-05-18_03:34:18 ASControl Rollladen_Bu_PosValue: 99
2019-05-18_06:00:02 ASControl Rollladen_Sz_lastPosValue: 0
2019-05-18_06:00:02 ASControl Rollladen_Sz_nextAstroTimeEvent: 18.05.2019 - 20:58
2019-05-18_06:00:02 ASControl created new drive timer
2019-05-18_06:00:31 ASControl day open
2019-05-18_06:15:02 ASControl Rollladen_Bad_lastPosValue: 0
2019-05-18_06:15:02 ASControl Rollladen_Bad_nextAstroTimeEvent: 18.05.2019 - 20:58
2019-05-18_06:15:02 ASControl created new drive timer
2019-05-18_06:15:02 ASControl Rollladen_Ki_lastPosValue: 0
2019-05-18_06:15:02 ASControl Rollladen_Ki_nextAstroTimeEvent: 18.05.2019 - 20:58
2019-05-18_06:15:02 ASControl created new drive timer
2019-05-18_06:16:01 ASControl day open
2019-05-18_06:16:25 ASControl Rollladen_Ki_PosValue: 99
2019-05-18_06:16:41 ASControl day open
2019-05-18_06:17:01 ASControl Rollladen_Bad_PosValue: 99
2019-05-18_06:30:02 ASControl Rollladen_Flur_lastPosValue: 0
2019-05-18_06:30:02 ASControl Rollladen_Flur_nextAstroTimeEvent: 18.05.2019 - 20:58
2019-05-18_06:30:02 ASControl created new drive timer
2019-05-18_06:30:02 ASControl Rollladen_Wz_Li_lastPosValue: 0
2019-05-18_06:30:02 ASControl Rollladen_Wz_Li_nextAstroTimeEvent: 18.05.2019 - 21:48
2019-05-18_06:30:02 ASControl created new drive timer
2019-05-18_06:30:02 ASControl Rollladen_Wz_Re_lastPosValue: 0
2019-05-18_06:30:02 ASControl Rollladen_Wz_Re_nextAstroTimeEvent: 18.05.2019 - 21:48
2019-05-18_06:30:02 ASControl created new drive timer
2019-05-18_06:30:04 ASControl day open
2019-05-18_06:30:06 ASControl day open
2019-05-18_06:30:21 ASControl day open
2019-05-18_06:30:39 ASControl Rollladen_Wz_Re_PosValue: 99
2019-05-18_06:30:42 ASControl Rollladen_Wz_Li_PosValue: 99
2019-05-18_06:30:42 ASControl Rollladen_Wz_Li_PosValue: 99
2019-05-18_06:30:43 ASControl Rollladen_Wz_Li_PosValue: 99
2019-05-18_06:30:43 ASControl Rollladen_Wz_Li_PosValue: 99
2019-05-18_09:08:10 ASControl ventilate - window open
2019-05-18_09:08:24 ASControl Rollladen_Sz_PosValue: 24
2019-05-18_09:16:48 ASControl window closed at day
2019-05-18_09:17:04 ASControl Rollladen_Sz_PosValue: 99
2019-05-18_10:05:55 ASControl created new drive timer
2019-05-18_10:25:43 ASControl Rollladen_Flur_PosValue: 0
2019-05-18_10:25:43 ASControl manual
2019-05-18_10:29:27 ASControl Rollladen_Flur_PosValue: 0
2019-05-18_10:29:27 ASControl manual
2019-05-18_10:30:00 ASControl Rollladen_Flur_PosValue: 99
2019-05-18_10:30:00 ASControl manual
2019-05-18_06:00:02 ASControl Rollladen_Sz_lastPosValue: 0
Hier gibt es nur das lastPosValue und kein posValue im folgenden.
Bedeutet das er entweder nicht gefahren ist am Morgen um 6 Uhr oder es nicht erkannt wurde.
Alle anderen Rollo Fahrten stehen korrekt drin mit einem posValue
Zitat von: FunkOdyssey am 17 Mai 2019, 09:09:34
Ich hatte das Freitagsproblem eigentlich nie (hier: Brightness - vielleicht spielt das eine Rolle). Aber es läuft heute einwandfrei.
Aber am Wochenende werde ich vermutlich wieder das "Wochenendproblem bzgl. Lockout/ShuttersPlace/etc. (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg939575.html#msg939575)" haben. :-)
Unveränderte Situation.
Alle Türen, die per Zeit hochfahren und bei denen (scheinbar) ShuttersPlace = terrace gesetzt ist, fahren am Wochenende nicht hoch.
Zitat von: FunkOdyssey am 18 Mai 2019, 11:03:20
Unveränderte Situation.
Alle Türen, die per Zeit hochfahren und bei denen (scheinbar) ShuttersPlace = terrace gesetzt ist, fahren am Wochenende nicht hoch.
Läuft gerade ein Test zu dem Problem.
Zitat von: FunkOdyssey am 18 Mai 2019, 11:03:20
Unveränderte Situation.
Alle Türen, die per Zeit hochfahren und bei denen (scheinbar) ShuttersPlace = terrace gesetzt ist, fahren am Wochenende nicht hoch.
Frage, war der Fensterkontakt auf open?
Zitat von: CoolTux am 18 Mai 2019, 10:54:47
2019-05-18_06:00:02 ASControl Rollladen_Sz_lastPosValue: 0
Hier gibt es nur das lastPosValue und kein posValue im folgenden.
Bedeutet das er entweder nicht gefahren ist am Morgen um 6 Uhr oder es nicht erkannt wurde.
Alle anderen Rollo Fahrten stehen korrekt drin mit einem posValue
Momentan weiß ich nicht woran es liegt, es Betrifft alle Rollladen, 1-2 setzen fasst immer aus am Tag. Bin da etwas ratlos. Mappe ja zusätzlich die Rollladen nach Homekit, selbst hier ist mir das vorher nicht aufgefallen.
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Rollo fährt trotz gesetztem ASC_LockOut Attribut auf "soft" im Beschattungsmodus (shading in) bei Fensterkontakt (HM-SEC-SC) auf "open" runter.
Das ist schlecht, da die Tür zum Rollo auf die Terrasse führt. ;)
Beim abendlichen Runterfahren des Rollos funktioniert es problemlos, d.h. das Rollo bleibt oben, bis ich die Tür schließe und fährt dann runter.
Ist das so gewollt, wenn ja könntest du bitte überlegen eine Möglichkeit einzubauen, die die Möglichkeit eröffnet, solche Konfigurationen zu berücksichtigen?
Danke.
Zitat von: CoolTux am 18 Mai 2019, 17:33:11
Frage, war der Fensterkontakt auf open?
Nein. Sorry.
Zitat von: FunkOdyssey am 18 Mai 2019, 18:01:12
Nein. Sorry.
Ich habe nun 3 Durchläufe gemacht und das blöde Ding ist immer gefahren. Da müssen wir mehr debuggen.
Zitat von: ucm73 am 18 Mai 2019, 17:57:21
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Rollo fährt trotz gesetztem ASC_LockOut Attribut auf "soft" im Beschattungsmodus (shading in) bei Fensterkontakt (HM-SEC-SC) auf "open" runter.
Das ist schlecht, da die Tür zum Rollo auf die Terrasse führt. ;)
Beim abendlichen Runterfahren des Rollos funktioniert es problemlos, d.h. das Rollo bleibt oben, bis ich die Tür schließe und fährt dann runter.
Ist das so gewollt, wenn ja könntest du bitte überlegen eine Möglichkeit einzubauen, die die Möglichkeit eröffnet, solche Konfigurationen zu berücksichtigen?
Danke.
Hast du die Rolllos als Terrasse markiert?
Ich habe für morgen bei einer zeitgesteuerten Jalousie ShuttersPlace wieder auf "window" gesetzt. Dann weiß ich morgen, ob es am Lockout oder an ShuttersPlace liegt.
Und was die beiden "Nichtfahrer" gemeinsam haben: ich fahre die IMMER manuell herunter.
Zitat von: CoolTux am 18 Mai 2019, 18:13:19
Hast du die Rolllos als Terrasse markiert?
Muss ich übersehen haben. Da es ja abends bisher immer funktioniert hat und heute der erste Tag mit Sonne (und ich zu Hause) war....
Zitat von: ucm73 am 18 Mai 2019, 18:24:00
Muss ich übersehen haben. Da es ja abends bisher immer funktioniert hat und heute der erste Tag mit Sonne (und ich zu Hause) war....
Setze mal bitte das entsprechende Attribut auf terrace und beobachte bitte.
Hallo Zusammen,
sagt mal hat jemand schon eine Readinggroup für die TabletUi fertig?
Gruß Robert
ich habe noch 2 Wünsche
-Die Fahrzeit inklusive Offset mit Sekundenangabe (hier ist nur ASC_Drive_Offset etwas tricky da die Zeit vorausberechnet sein muss, ansonsten kann man es sich selber ausrechnen)
-und auch gern im Standardformat, sodas man damit rechnen kann (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
Dann könnte ich zuverlässig die Position ein zweites mal nach dem Fahren abfragen (0-2 Minuten nach dem Fahren), da sie gelegentlich nicht übertragen wird.
Zitat von: FunkOdyssey am 18 Mai 2019, 18:14:32
Ich habe für morgen bei einer zeitgesteuerten Jalousie ShuttersPlace wieder auf "window" gesetzt. Dann weiß ich morgen, ob es am Lockout oder an ShuttersPlace liegt.
Und was die beiden "Nichtfahrer" gemeinsam haben: ich fahre die IMMER manuell herunter.
Nun habe ich den Überblick verloren.
Beide Jalousien sind nicht gefahren.
Die haben ansonsten nur gemeinsam, dass ich einen Türkontakt hinterlegt habe.
Und da fiel mir deine Frage bzgl. Open wieder ein.
Beide habe ansonsten nur noch gemeinsam, dass in WindowRec ein Homematic Optischer Sensor (twostate) gesetzt ist.
Leider ist die Zeit zum Testen nun vorbei, da der Fehler nur am WE auftritt.
Ich hatte heute morgen noch schnell WindowRec und Subtype in der Jalousie gelöscht, Late-Zeitpunkt nach hinten gelegt und FHEM neu gestartet. Ich hatte die Hoffnung, dass ASC diese dann noch hochfährt. Leider ohne Erfolg. Entweder weil es immer noch buggy ist oder weil ich die Hochfahrt nicht erzwingen konnte.
Oder wie kann man das mehrmals am Tag ausprobieren?
Was merkt sich ASC wo?
Beim fahren nach Zeit ist die Early Zeit die jenigen welche zum fahren verwendet wird, Ausnahme ist aktiviertes Holiday fahren und hält dann am Wochenende. Hierwird die tatsächliche Holidayzeit genommen.
Ach ja. Early bzw. WE. Ich habe nur Late geändert.
Zitat von: FunkOdyssey am 19 Mai 2019, 12:19:30
Ach ja. Early bzw. WE. Ich habe nur Late geändert.
Late spielt bei time gar keine Rolle. Kannst Du gerne auf 0:00 lassen. :)
Es lag wirklich am Kontakt.
Ich weiß nur nicht wieso.
Ist ein HM-SEC-SCO und sollte TwoState sein, oder?
Wie war denn der Status des Kontaktes? Der wird ja kurz vor dem setzen des Fahrbefehles ausgewertet/geholt. Was steht im Reading state drin?
Zitat von: CoolTux am 18 Mai 2019, 06:58:03
Hallo Sandro,
Leider ist das kein list.
List ist ein FHEM Befehl.
list DEVICENAME
Aber ich sehe schon das dort irgendwas durcheinander gekommen ist. Verwendest Du die aktuelle Version 0.6.9?
Wenn nicht Update machen bitte. Wenn ja dann bitte FHEM Neustart durchführen und beobachten.
Ich habe die aktuelle Version und hier mal das list device:
Internals:
.eventMapCmd hoch:noArg runter:noArg stop:noArg
.triggerUsed 1
DEF 5CCE62
FUUID 5c44ee7a-f33f-784a-329d-e999ca71d53badee
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 19
NAME Rollladen_Badezimmer
NOTIFYDEV global
NR 136
NTFY_ORDER 50-Rollladen_Badezimmer
STATE hoch
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:ED - t:10 s:5CCE62 d:945612 0601C800
myHMLANGW_MSGCNT 1
myHMLANGW_RAWMSG 0500003EE3A4105CCE629456120601C80058
myHMLANGW_RSSI -62
myHMLANGW_TIME 2019-05-18 10:48:45
myHmUART_MSGCNT 9
myHmUART_RAWMSG 05010036EDA4105CCE629456120601C800
myHmUART_RSSI -54
myHmUART_TIME 2019-05-19 09:22:49
myRemoteHmUART_MSGCNT 9
myRemoteHmUART_RAWMSG 05000046EDA4105CCE629456120601C800
myRemoteHmUART_RSSI -70
myRemoteHmUART_TIME 2019-05-19 09:22:49
protLastRcv 2019-05-19 09:22:49
protRcv 9 last_at:2019-05-19 09:22:49
protSnd 10 last_at:2019-05-19 09:22:49
protState CMDs_done
rssi_at_myHMLANGW cnt:1 min:-62 max:-62 avg:-62 lst:-62
rssi_at_myHmUART cnt:9 min:-59 max:-53 avg:-55.88 lst:-54
rssi_at_myRemoteHmUART cnt:9 min:-70 max:-65 avg:-67.55 lst:-70
rssi_myHmUART cnt:3 min:-89 max:-88 avg:-88.33 lst:-89
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2017-11-23 15:09:06 .D-devInfo 010100
2017-11-23 15:09:06 .D-stc 30
2017-11-23 15:09:10 .R-confBtnTime permanent
2017-11-23 15:09:10 .R-intKeyVisib invisib
2017-11-23 15:09:10 .R-localResDis off
2017-11-23 15:09:11 .R-refRunCounter 0
2017-11-23 15:09:11 .R-statusInfoMinDly 2 s
2017-11-23 15:09:11 .R-statusInfoRandom 1 s
2017-11-23 15:09:11 .R-transmitTryMax 6
2019-03-03 13:56:19 .peerListRDate 2019-03-03 13:56:19
2019-05-19 09:22:49 .protLastRcv 2019-05-19 09:22:49
2019-05-19 09:22:49 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-05-18 21:52:50 ASC_Time_DriveDown 19.05.2019 - 21:52
2019-05-18 21:52:50 ASC_Time_DriveUp 20.05.2019 - 09:00
2019-05-18 21:53:14 CommandAccepted yes
2017-11-23 15:09:06 D-firmware 2.11
2017-11-23 15:09:06 D-serialNr OEQ0894515
2019-03-03 13:56:17 PairedTo 0x945612
2017-11-23 15:37:24 R-driveDown 25 s
2017-11-23 15:09:11 R-driveTurn 0.5 s
2017-11-23 15:37:01 R-driveUp 25 s
2017-11-23 15:09:10 R-pairCentral 0x945612
2017-11-23 15:09:11 R-powerUpAction off
2017-11-23 15:09:11 R-sign off
2019-03-03 13:56:17 RegL_00. 00:00 02:01 0A:94 0B:56 0C:12 15:FF 18:00
2019-03-03 13:56:18 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:FA 0D:00 0E:FA 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-05-18 10:48:21 associatedWith AutoShutterRolladen,AutoShutterRolladen1
2019-05-19 09:22:49 deviceMsg on (to VCCU)
2019-05-19 09:22:49 level 100
2019-05-19 09:22:49 motor stop:on
2019-05-19 09:22:49 pct 100
2017-12-04 15:59:27 powerOn 2017-12-04 15:59:27
2019-05-19 09:22:49 recentStateType info
2019-05-19 09:22:49 state on
2019-05-19 09:22:49 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 237
cSnd 119456125CCE62020146,119456125CCE620201C8
dlvlCmd ++A0119456125CCE620201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5CCE62,00,01,00
nextSend 1558250570.26285
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
5CCE62
00
01
00
mRssi:
mNo ED
io:
myHMLANGW:
myHmUART:
-48
-48
myRemoteHmUART:
-70
-70
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO myRemoteHmUART
flg A
ts 1558250569.85502
ack:
HASH(0x8347f828)
ED80029456125CCE6200
rssi:
at_myHMLANGW:
avg -62
cnt 1
lst -62
max -62
min -62
at_myHmUART:
avg -55.8888888888889
cnt 9
lst -54
max -53
min -59
at_myRemoteHmUART:
avg -67.5555555555556
cnt 9
lst -70
max -65
min -70
myHmUART:
avg -88.3333333333333
cnt 3
lst -89
max -88
min -89
tmpl:
Attributes:
.mId 006A
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 10
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor none
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 100
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 80
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 17:30
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
ASC_Up time
ASC_Ventilate_Pos 35
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec Fenster_Bad_Sensor
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev myHmUART
IOgrp VCCU
alexaName Rollladen_Badezimmer
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon runter:fts_shutter_100 hoch:fts_shutter_10 10:fts_shutter_90 20:fts_shutter_80 30:fts_shutter_70 40:fts_shutter_60 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_40 70:fts_shutter_30 80:fts_shutter_20 90:fts_shutter_10
eventMap on:hoch off:runter stop:stop
expert 2_raw
firmware 2.11
group Rolläden
icon fts_garage_door_100
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Bad_Unten,Rolläden
serialNr OEQ0894515
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd hoch:runter:stop
OK die Zeiten stimmen jetzt. Bitte beobachten und wenn noch Probleme sind hier melden.
Ich habe mir jetzt etwas den Code angeschaut und finde ihn ziemlich unübersichtlich und schwer wartbar.
Insbesondere aufgrund der hohen Redundanzen durch die unterschiedlichen Betrachtungswinkel aus Sicht des Events der gerade ankommt.
Ist das wirklich notwendig?
Es gibt zwar immer einen Trigger, aber sind nicht eigentlich alle Eingangsparameter gleichwertig?
Ließe sich nicht daraus ein konsistentes State-Modell machen, dass darüber entscheidet, ob und wohin das Rollo fährt?
Das Problem momentan scheint mir zu sein, dass niemand (auch nicht CoolTux) wirklich eine Übersicht hat, warum ein Rollo von einem Status in einen anderen wechselt.
Bitte nicht als persönliche Kritik verstehen. Ich finde das Modul vom Ansatz her toll, habe aber in der Summe der Anfragen und meinen eigenen Problemen den Eindruck, dass es da klemmt.
Gegen Konstruktive Kritik habe ich nichts. Ich habe den Code so geschrieben weil ich es nicht besser kann. Wer an der Entwicklung teilhaben möchte kann dies auf GitHub gerne tun. Einfach einen pullrequest senden.
Gerne schaue ich aber noch einmal drüber ob tatsächlich so viele gemeinsame Sache in den Eventverarbeitungseoutinen drin sind.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 19 Mai 2019, 13:07:25
Wie war denn der Status des Kontaktes? Der wird ja kurz vor dem setzen des Fahrbefehles ausgewertet/geholt. Was steht im Reading state drin?
Im Reading 'state' steht 'closed'. Auch Minuten vor der Fahrt. Da bin ich meistens ja noch gar nicht wach. Werktags habe ich diese Probleme ja auch nicht.
Für die Beschattung ist mir noch etwas aufgefallen:
Wenn die Grundvoraussetzungen wie Temperatur, Sonneneinstrahlung oder Tag/Nacht Zeit nicht mehr erfüllt sind, dann gehen die Rollläden nicht alle zusammen aus der Beschattung heraus. Ich bin nicht sicher, woher der Zeitversatz dabei kommt, aber es wäre logisch, dass sämtliche Rollläden zum selben Zeitpunkt aus der Beschattung gehen, wenn die Grundvoraussetzungen nicht mehr gegeben sind.
Beispiel von gerade:
Die Markise (im Süden) ist um 16:26:04 aus der Beschattung gefahren, für das Rollo auf der Westseite steht hingegen noch "out reserved - 16:12:16" und dieses ist dann erst um 16:32:32 aus der Beschattung gefahren.
Zitat von: FunkOdyssey am 19 Mai 2019, 16:21:13
Im Reading 'state' steht 'closed'. Auch Minuten vor der Fahrt. Da bin ich meistens ja noch gar nicht wach. Werktags habe ich diese Probleme ja auch nicht.
Ich habe morgen den Tag etwas Zeit und schaue noch mal den Code durch. Aber es spielt keine Rolle ob Holiday oder nicht, diese Auswertung gibt es beim Setzen des Fahrbefehles nicht. Holiday wird nur beim berechnen der nächsten Fahrzeit für morgens und Abends genommen.
Zitat von: Loredo am 19 Mai 2019, 16:31:14
Für die Beschattung ist mir noch etwas aufgefallen:
Wenn die Grundvoraussetzungen wie Temperatur, Sonneneinstrahlung oder Tag/Nacht Zeit nicht mehr erfüllt sind, dann gehen die Rollläden nicht alle zusammen aus der Beschattung heraus. Ich bin nicht sicher, woher der Zeitversatz dabei kommt, aber es wäre logisch, dass sämtliche Rollläden zum selben Zeitpunkt aus der Beschattung gehen, wenn die Grundvoraussetzungen nicht mehr gegeben sind.
Beispiel von gerade:
Die Markise (im Süden) ist um 16:26:04 aus der Beschattung gefahren, für das Rollo auf der Westseite steht hingegen noch "out reserved - 16:12:16" und dieses ist dann erst um 16:32:32 aus der Beschattung gefahren.
Kann ja wenn nur mir der blockingTime für Beschattung zu tun haben.
Zitat von: CoolTux am 19 Mai 2019, 16:38:20
Kann ja wenn nur mir der blockingTime für Beschattung zu tun haben.
Ich hätte wohl erwähnen sollen, dass es nicht gesetzt ist ;)
OK dann also default für alle Rolllos.
Ich schaue morgen mal.
Hi, wie ist das denn nun mit SelfDefense? Das hat schon mal gut funktioniert aber nun fahren keine Läden mehr wenn Residents absent meldet.
Im Debug Modus sehe ich auch, dass nichts passiert. Hat sich da was geändert?
Läden stehen auf Terrace. SelfDefense im ASC ist auf ON.
List ASC
Internals:
FUUID 5c432079-f33f-c2c3-4c9d-f93e944883e4b339
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.9-s19368/2019-05-11 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASControl
NOTIFYDEV global,myASControl,AkRolladen,FlurRolladen,GwRolladen,KuRolladenMitte,KuRolladenSpuele,KuRolladenTuer,KzRolladenRechts,WzRolladenGarten,WzRolladenLinks,WzRolladenTerrasse,WzRolladenTuer,WzRolladenTuer,WzGartenTuer,DSHOME,KuRolladenSpuele,TeHelligkeit,FlurRolladen,KzRolladenRechts,Astro,AkRolladen,GwRolladen,AkFensterkontakt,KuRolladenMitte,WzRolladenTerrasse,DSHOMER,KzFensterRechts,WzRolladenLinks,GwFenster,KuTerrasseTuer,WzRolladenGarten,KuRolladenTuer
NR 291
NTFY_ORDER 51-myASControl
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.9
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-19 07:02:09 AkRolladen_PosValue 100
2019-05-19 08:00:01 AkRolladen_lastPosValue 0
2019-05-19 08:00:01 AkRolladen_nextAstroTimeEvent 19.05.2019 - 22:00
2019-05-19 07:02:25 FlurRolladen_PosValue 100
2019-05-19 08:00:01 FlurRolladen_lastPosValue 0
2019-05-19 08:00:01 FlurRolladen_nextAstroTimeEvent 19.05.2019 - 22:00
2019-05-19 08:00:21 GwRolladen_PosValue 100
2019-05-19 08:00:01 GwRolladen_lastPosValue 0
2019-05-19 08:00:01 GwRolladen_nextAstroTimeEvent 19.05.2019 - 22:00
2019-05-19 07:02:46 KuRolladenMitte_PosValue 100
2019-05-19 08:00:01 KuRolladenMitte_lastPosValue 0
2019-05-19 08:00:01 KuRolladenMitte_nextAstroTimeEvent 19.05.2019 - 22:00
2019-05-19 07:02:12 KuRolladenSpuele_PosValue 100
2019-05-19 08:00:01 KuRolladenSpuele_lastPosValue 0
2019-05-19 08:00:01 KuRolladenSpuele_nextAstroTimeEvent 19.05.2019 - 22:00
2019-05-19 16:29:17 KuRolladenTuer_PosValue 100
2019-05-16 22:00:01 KuRolladenTuer_lastDelayPosValue 30
2019-05-19 08:00:01 KuRolladenTuer_lastPosValue 0
2019-05-19 08:00:01 KuRolladenTuer_nextAstroTimeEvent 19.05.2019 - 22:00
2019-05-19 07:02:11 KzRolladenRechts_PosValue 100
2019-05-19 08:00:01 KzRolladenRechts_lastPosValue 0
2019-05-19 08:00:01 KzRolladenRechts_nextAstroTimeEvent 19.05.2019 - 19:00
2019-05-19 10:08:03 WzRolladenGarten_PosValue 100
2019-05-19 10:07:40 WzRolladenGarten_lastPosValue 70
2019-05-19 08:00:01 WzRolladenGarten_nextAstroTimeEvent 19.05.2019 - 22:00
2019-05-19 07:02:10 WzRolladenLinks_PosValue 100
2019-05-19 08:00:01 WzRolladenLinks_lastPosValue 0
2019-05-19 08:00:01 WzRolladenLinks_nextAstroTimeEvent 19.05.2019 - 22:00
2019-05-19 07:02:26 WzRolladenTerrasse_PosValue 100
2019-05-19 08:00:01 WzRolladenTerrasse_lastPosValue 0
2019-05-19 08:00:01 WzRolladenTerrasse_nextAstroTimeEvent 19.05.2019 - 22:00
2019-05-19 07:02:21 WzRolladenTuer_PosValue 100
2019-05-14 22:00:02 WzRolladenTuer_lastDelayPosValue 30
2019-05-19 08:00:01 WzRolladenTuer_lastPosValue 0
2019-05-19 08:00:01 WzRolladenTuer_nextAstroTimeEvent 19.05.2019 - 22:00
2019-05-10 12:05:43 controlShading on
2019-04-16 22:48:22 hardLockOut on
2018-12-21 14:25:59 partyMode off
2019-05-17 07:01:47 room_Abstellkammer AkRolladen
2019-05-17 07:01:47 room_FlurOG FlurRolladen
2019-05-17 07:01:47 room_GaesteWC GwRolladen
2019-05-17 07:01:47 room_Kinderzimmer KzRolladenRechts
2019-05-17 07:01:47 room_Kueche KuRolladenMitte,KuRolladenSpuele,KuRolladenTuer
2019-05-17 07:01:47 room_Wohnzimmer WzRolladenGarten,WzRolladenLinks,WzRolladenTerrasse,WzRolladenTuer
2019-05-19 17:42:42 selfDefense on
2019-05-19 16:29:17 state manual
2019-05-04 21:24:43 sunriseTimeWeHoliday off
2019-05-17 07:01:47 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
AkRolladen
FlurRolladen
GwRolladen
KuRolladenMitte
KuRolladenSpuele
KuRolladenTuer
KzRolladenRechts
WzRolladenGarten
WzRolladenLinks
WzRolladenTerrasse
WzRolladenTuer
monitoredDevs:
AkFensterkontakt:
AkRolladen ASC_WindowRec
AkRolladen:
Astro:
myASControl ASC_twilightDevice
DSHOME:
myASControl ASC_residentsDevice
DSHOMER:
myASControl ASC_residentsDevice
FlurRolladen:
GwFenster:
GwRolladen ASC_WindowRec
GwRolladen:
KuRolladenMitte:
KuRolladenSpuele:
KuRolladenTuer:
KuTerrasseTuer:
KuRolladenTuer ASC_WindowRec
KzFensterRechts:
KzRolladenRechts ASC_WindowRec
KzRolladenRechts:
TeHelligkeit:
AkRolladen ASC_BrightnessSensor
FlurRolladen ASC_BrightnessSensor
GwRolladen ASC_BrightnessSensor
KuRolladenMitte ASC_BrightnessSensor
KuRolladenSpuele ASC_BrightnessSensor
KuRolladenTuer ASC_BrightnessSensor
KzRolladenRechts ASC_BrightnessSensor
WzRolladenGarten ASC_BrightnessSensor
WzRolladenLinks ASC_BrightnessSensor
WzRolladenTerrasse ASC_BrightnessSensor
WzRolladenTuer ASC_BrightnessSensor
WzGartenTuer:
WzRolladenTuer ASC_WindowRec
WzRolladenGarten:
WzRolladenLinks:
WzRolladenTerrasse:
WzRolladenTuer:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 2:15
ASC_freezeTemp 3
ASC_residentsDev DSHOME:state
ASC_shuttersDriveOffset 10
ASC_tempSensor TeTempFeuchte:temperature
ASC_twilightDevice Astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night
icon fts_shutter_automatic
room Zentral
verbose 0
List einer der Läden Terrasse
Internals:
DEF 41FDD6
FUUID 5c432072-f33f-c2c3-dcfb-48d925ce4faf5806
HMLAN1_MSGCNT 45
HMLAN1_RAWMSG E41FDD6,0000,93CEE398,FF,FFA6,07800241FDD62864FE0101C80041
HMLAN1_RSSI -90
HMLAN1_TIME 2019-05-19 13:43:59
HMUSB_MSGCNT 48
HMUSB_RAWMSG RD07F2ED8,0001,95CF29BA,FF,FFBE,08800241FDD62864FE0101C80048
HMUSB_RSSI -66
HMUSB_TIME 2019-05-19 16:29:16
IODev HMUSB
LASTInputDev HMUSB
MSGCNT 93
NAME KuRolladenTuer
NOTIFYDEV global
NR 76
NTFY_ORDER 50-KuRolladenTuer
STATE up
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:08 - t:02 s:41FDD6 d:2864FE 0101C80048
protLastRcv 2019-05-19 16:29:16
protRcv 46 last_at:2019-05-19 16:29:16
protSnd 47 last_at:2019-05-19 16:29:16
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:1 min:-82 max:-82 avg:-82 lst:-82
rssi_HMUSB cnt:37 min:-72 max:-64 avg:-66.86 lst:-72
rssi_at_HMLAN1 cnt:45 min:-97 max:-79 avg:-87 lst:-90
rssi_at_HMUSB cnt:48 min:-66 max:-55 avg:-58.93 lst:-66
READINGS:
2019-05-19 16:29:17 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-05-19 08:00:01 ASC_Time_DriveDown 19.05.2019 - 22:00
2019-05-19 08:00:01 ASC_Time_DriveUp 20.05.2019 - 08:00
2019-05-19 16:29:16 CommandAccepted yes
2019-04-16 22:15:48 D-firmware 2.8
2019-04-16 22:15:48 D-serialNr MEQ1310155
2019-04-16 22:16:15 PairedTo 0x2864FE
2018-03-19 15:41:46 R-driveDown 30 s
2018-03-19 15:41:46 R-driveTurn 0.5 s
2018-03-19 15:41:46 R-driveUp 30 s
2019-04-16 22:15:52 R-pairCentral 0x2864FE
2019-04-02 09:43:13 R-self01-lgActionType jmpToTarget
2019-04-02 09:43:13 R-self01-lgOnLevel 100 %
2019-04-02 09:43:13 R-self01-shActionType jmpToTarget
2019-04-02 09:43:13 R-self01-shOnLevel 100 %
2019-04-02 09:43:16 R-self02-lgActionType jmpToTarget
2019-04-02 09:43:16 R-self02-lgOnLevel 100 %
2019-04-02 09:43:16 R-self02-shActionType jmpToTarget
2019-04-02 09:43:16 R-self02-shOnLevel 100 %
2018-03-19 15:41:46 R-sign off
2019-04-16 22:16:15 RegL_00. 00:00 02:01 0A:28 0B:64 0C:FE 15:FF 18:00
2019-04-16 22:16:16 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:2C 0D:01 0E:2C 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-05-17 07:01:47 associatedWith myASControl
2019-05-19 16:29:16 deviceMsg on (to CCU)
2019-05-19 16:29:16 inhibit set_on
2019-05-19 16:29:16 level 100
2019-05-19 16:29:16 motor stop:on
2019-05-19 16:29:16 pct 100
2019-05-19 16:29:16 recentStateType ack
2019-05-19 16:29:16 state on
2019-05-19 16:29:16 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 8
cSnd 112864FE41FDD60101,112864FE41FDD60101
dlvlCmd ++A0112864FE41FDD60201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +41FDD6,00,00,00
nextSend 1558276157.08868
prefIO
rxt 0
vccu CCU
p:
41FDD6
00
00
00
mRssi:
mNo 08
io:
HMLAN1:
-90
HMUSB:
-62
-62
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rssi:
HMLAN1:
avg -82
cnt 1
lst -82
max -82
min -82
HMUSB:
avg -66.8648648648649
cnt 37
lst -72
max -64
min -72
at_HMLAN1:
avg -87
cnt 45
lst -90
max -79
min -97
at_HMUSB:
avg -58.9375
cnt 48
lst -66
max -55
min -66
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor TeHelligkeit:luminosity
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 100
ASC_Down brightness
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut hard
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 06:45
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec KuTerrasseTuer
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev HMUSB
IOgrp CCU
autoReadReg 4_reqStatus
cmdIcon up:rc_UP stop:rc_STOP down:rc_DOWN
devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@grey 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
eventMap on:up off:down
expert 2_full
firmware 2.8
group Rolläden
icon fts_shutter_updown
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room Küche
serialNr MEQ1310155
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
webCmd up:stop:down
Grüße
Dirk
Teste ich morgen
Zitat von: CoolTux am 18 Mai 2019, 18:48:19
Setze mal bitte das entsprechende Attribut auf terrace und beobachte bitte.
So funktioniert es, danke.
Ist es eigentlich möglich bei Helligkeitsgesteuerten fahren auch einen Privacy Modus zu verwenden? Bei den Attributen steht ja nur "beforeNightClose" was ja wahrscheinlich nur Bezug auf Fahrzeit gesteuerte Läden nimmt oder? Ansonsten müsste ich ja einen Helligkeitswert angeben können.
Leider ist das so wie Du es Dir vorstellst nicht möglich.
Aber grundsätzlich doch möglich? Also z.b. ab Brightness 15 fahren die Läden runter aber ab Brightness 30 auf 50%.
Mir ist gerade aufgefallen, dass im Logfile folgende Zeile enthalten ist:
2019.05.19 22:51:02 3: [Astro_SunRise] no solution possible for astronomical twilight - maybe the sun never sets below -18 degrees?
Hat das wsa mit dem ASC zu tun oder kommt das eher vom twilight-Modul?
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 19 Mai 2019, 23:07:59
Mir ist gerade aufgefallen, dass im Logfile folgende Zeile enthalten ist:
2019.05.19 22:51:02 3: [Astro_SunRise] no solution possible for astronomical twilight - maybe the sun never sets below -18 degrees?
Hat das wsa mit dem ASC zu tun oder kommt das eher vom twilight-Modul?
Gruß
eurofinder
Das hat was mit dem Astro Modul zu tun und ist völlig normal. Du wohnst zu weit im Norden von Deutschland.
Eine schöne Übersicht dazu gibt es hier
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Mitternachtsd%C3%A4mmerung_Europa_DE.svg
Zitat von: Dersch am 19 Mai 2019, 17:40:46
Hi, wie ist das denn nun mit SelfDefense? Das hat schon mal gut funktioniert aber nun fahren keine Läden mehr wenn Residents absent meldet.
Im Debug Modus sehe ich auch, dass nichts passiert. Hat sich da was geändert?
Läden stehen auf Terrace. SelfDefense im ASC ist auf ON.
List ASC
Internals:
FUUID 5c432079-f33f-c2c3-4c9d-f93e944883e4b339
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.9-s19368/2019-05-11 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASControl
NOTIFYDEV global,myASControl,AkRolladen,FlurRolladen,GwRolladen,KuRolladenMitte,KuRolladenSpuele,KuRolladenTuer,KzRolladenRechts,WzRolladenGarten,WzRolladenLinks,WzRolladenTerrasse,WzRolladenTuer,WzRolladenTuer,WzGartenTuer,DSHOME,KuRolladenSpuele,TeHelligkeit,FlurRolladen,KzRolladenRechts,Astro,AkRolladen,GwRolladen,AkFensterkontakt,KuRolladenMitte,WzRolladenTerrasse,DSHOMER,KzFensterRechts,WzRolladenLinks,GwFenster,KuTerrasseTuer,WzRolladenGarten,KuRolladenTuer
NR 291
NTFY_ORDER 51-myASControl
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.9
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-19 07:02:09 AkRolladen_PosValue 100
2019-05-19 08:00:01 AkRolladen_lastPosValue 0
2019-05-19 08:00:01 AkRolladen_nextAstroTimeEvent 19.05.2019 - 22:00
2019-05-19 07:02:25 FlurRolladen_PosValue 100
2019-05-19 08:00:01 FlurRolladen_lastPosValue 0
2019-05-19 08:00:01 FlurRolladen_nextAstroTimeEvent 19.05.2019 - 22:00
2019-05-19 08:00:21 GwRolladen_PosValue 100
2019-05-19 08:00:01 GwRolladen_lastPosValue 0
2019-05-19 08:00:01 GwRolladen_nextAstroTimeEvent 19.05.2019 - 22:00
2019-05-19 07:02:46 KuRolladenMitte_PosValue 100
2019-05-19 08:00:01 KuRolladenMitte_lastPosValue 0
2019-05-19 08:00:01 KuRolladenMitte_nextAstroTimeEvent 19.05.2019 - 22:00
2019-05-19 07:02:12 KuRolladenSpuele_PosValue 100
2019-05-19 08:00:01 KuRolladenSpuele_lastPosValue 0
2019-05-19 08:00:01 KuRolladenSpuele_nextAstroTimeEvent 19.05.2019 - 22:00
2019-05-19 16:29:17 KuRolladenTuer_PosValue 100
2019-05-16 22:00:01 KuRolladenTuer_lastDelayPosValue 30
2019-05-19 08:00:01 KuRolladenTuer_lastPosValue 0
2019-05-19 08:00:01 KuRolladenTuer_nextAstroTimeEvent 19.05.2019 - 22:00
2019-05-19 07:02:11 KzRolladenRechts_PosValue 100
2019-05-19 08:00:01 KzRolladenRechts_lastPosValue 0
2019-05-19 08:00:01 KzRolladenRechts_nextAstroTimeEvent 19.05.2019 - 19:00
2019-05-19 10:08:03 WzRolladenGarten_PosValue 100
2019-05-19 10:07:40 WzRolladenGarten_lastPosValue 70
2019-05-19 08:00:01 WzRolladenGarten_nextAstroTimeEvent 19.05.2019 - 22:00
2019-05-19 07:02:10 WzRolladenLinks_PosValue 100
2019-05-19 08:00:01 WzRolladenLinks_lastPosValue 0
2019-05-19 08:00:01 WzRolladenLinks_nextAstroTimeEvent 19.05.2019 - 22:00
2019-05-19 07:02:26 WzRolladenTerrasse_PosValue 100
2019-05-19 08:00:01 WzRolladenTerrasse_lastPosValue 0
2019-05-19 08:00:01 WzRolladenTerrasse_nextAstroTimeEvent 19.05.2019 - 22:00
2019-05-19 07:02:21 WzRolladenTuer_PosValue 100
2019-05-14 22:00:02 WzRolladenTuer_lastDelayPosValue 30
2019-05-19 08:00:01 WzRolladenTuer_lastPosValue 0
2019-05-19 08:00:01 WzRolladenTuer_nextAstroTimeEvent 19.05.2019 - 22:00
2019-05-10 12:05:43 controlShading on
2019-04-16 22:48:22 hardLockOut on
2018-12-21 14:25:59 partyMode off
2019-05-17 07:01:47 room_Abstellkammer AkRolladen
2019-05-17 07:01:47 room_FlurOG FlurRolladen
2019-05-17 07:01:47 room_GaesteWC GwRolladen
2019-05-17 07:01:47 room_Kinderzimmer KzRolladenRechts
2019-05-17 07:01:47 room_Kueche KuRolladenMitte,KuRolladenSpuele,KuRolladenTuer
2019-05-17 07:01:47 room_Wohnzimmer WzRolladenGarten,WzRolladenLinks,WzRolladenTerrasse,WzRolladenTuer
2019-05-19 17:42:42 selfDefense on
2019-05-19 16:29:17 state manual
2019-05-04 21:24:43 sunriseTimeWeHoliday off
2019-05-17 07:01:47 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
AkRolladen
FlurRolladen
GwRolladen
KuRolladenMitte
KuRolladenSpuele
KuRolladenTuer
KzRolladenRechts
WzRolladenGarten
WzRolladenLinks
WzRolladenTerrasse
WzRolladenTuer
monitoredDevs:
AkFensterkontakt:
AkRolladen ASC_WindowRec
AkRolladen:
Astro:
myASControl ASC_twilightDevice
DSHOME:
myASControl ASC_residentsDevice
DSHOMER:
myASControl ASC_residentsDevice
FlurRolladen:
GwFenster:
GwRolladen ASC_WindowRec
GwRolladen:
KuRolladenMitte:
KuRolladenSpuele:
KuRolladenTuer:
KuTerrasseTuer:
KuRolladenTuer ASC_WindowRec
KzFensterRechts:
KzRolladenRechts ASC_WindowRec
KzRolladenRechts:
TeHelligkeit:
AkRolladen ASC_BrightnessSensor
FlurRolladen ASC_BrightnessSensor
GwRolladen ASC_BrightnessSensor
KuRolladenMitte ASC_BrightnessSensor
KuRolladenSpuele ASC_BrightnessSensor
KuRolladenTuer ASC_BrightnessSensor
KzRolladenRechts ASC_BrightnessSensor
WzRolladenGarten ASC_BrightnessSensor
WzRolladenLinks ASC_BrightnessSensor
WzRolladenTerrasse ASC_BrightnessSensor
WzRolladenTuer ASC_BrightnessSensor
WzGartenTuer:
WzRolladenTuer ASC_WindowRec
WzRolladenGarten:
WzRolladenLinks:
WzRolladenTerrasse:
WzRolladenTuer:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 2:15
ASC_freezeTemp 3
ASC_residentsDev DSHOME:state
ASC_shuttersDriveOffset 10
ASC_tempSensor TeTempFeuchte:temperature
ASC_twilightDevice Astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night
icon fts_shutter_automatic
room Zentral
verbose 0
List einer der Läden Terrasse
Internals:
DEF 41FDD6
FUUID 5c432072-f33f-c2c3-dcfb-48d925ce4faf5806
HMLAN1_MSGCNT 45
HMLAN1_RAWMSG E41FDD6,0000,93CEE398,FF,FFA6,07800241FDD62864FE0101C80041
HMLAN1_RSSI -90
HMLAN1_TIME 2019-05-19 13:43:59
HMUSB_MSGCNT 48
HMUSB_RAWMSG RD07F2ED8,0001,95CF29BA,FF,FFBE,08800241FDD62864FE0101C80048
HMUSB_RSSI -66
HMUSB_TIME 2019-05-19 16:29:16
IODev HMUSB
LASTInputDev HMUSB
MSGCNT 93
NAME KuRolladenTuer
NOTIFYDEV global
NR 76
NTFY_ORDER 50-KuRolladenTuer
STATE up
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:08 - t:02 s:41FDD6 d:2864FE 0101C80048
protLastRcv 2019-05-19 16:29:16
protRcv 46 last_at:2019-05-19 16:29:16
protSnd 47 last_at:2019-05-19 16:29:16
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:1 min:-82 max:-82 avg:-82 lst:-82
rssi_HMUSB cnt:37 min:-72 max:-64 avg:-66.86 lst:-72
rssi_at_HMLAN1 cnt:45 min:-97 max:-79 avg:-87 lst:-90
rssi_at_HMUSB cnt:48 min:-66 max:-55 avg:-58.93 lst:-66
READINGS:
2019-05-19 16:29:17 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-05-19 08:00:01 ASC_Time_DriveDown 19.05.2019 - 22:00
2019-05-19 08:00:01 ASC_Time_DriveUp 20.05.2019 - 08:00
2019-05-19 16:29:16 CommandAccepted yes
2019-04-16 22:15:48 D-firmware 2.8
2019-04-16 22:15:48 D-serialNr MEQ1310155
2019-04-16 22:16:15 PairedTo 0x2864FE
2018-03-19 15:41:46 R-driveDown 30 s
2018-03-19 15:41:46 R-driveTurn 0.5 s
2018-03-19 15:41:46 R-driveUp 30 s
2019-04-16 22:15:52 R-pairCentral 0x2864FE
2019-04-02 09:43:13 R-self01-lgActionType jmpToTarget
2019-04-02 09:43:13 R-self01-lgOnLevel 100 %
2019-04-02 09:43:13 R-self01-shActionType jmpToTarget
2019-04-02 09:43:13 R-self01-shOnLevel 100 %
2019-04-02 09:43:16 R-self02-lgActionType jmpToTarget
2019-04-02 09:43:16 R-self02-lgOnLevel 100 %
2019-04-02 09:43:16 R-self02-shActionType jmpToTarget
2019-04-02 09:43:16 R-self02-shOnLevel 100 %
2018-03-19 15:41:46 R-sign off
2019-04-16 22:16:15 RegL_00. 00:00 02:01 0A:28 0B:64 0C:FE 15:FF 18:00
2019-04-16 22:16:16 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:2C 0D:01 0E:2C 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-05-17 07:01:47 associatedWith myASControl
2019-05-19 16:29:16 deviceMsg on (to CCU)
2019-05-19 16:29:16 inhibit set_on
2019-05-19 16:29:16 level 100
2019-05-19 16:29:16 motor stop:on
2019-05-19 16:29:16 pct 100
2019-05-19 16:29:16 recentStateType ack
2019-05-19 16:29:16 state on
2019-05-19 16:29:16 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 8
cSnd 112864FE41FDD60101,112864FE41FDD60101
dlvlCmd ++A0112864FE41FDD60201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +41FDD6,00,00,00
nextSend 1558276157.08868
prefIO
rxt 0
vccu CCU
p:
41FDD6
00
00
00
mRssi:
mNo 08
io:
HMLAN1:
-90
HMUSB:
-62
-62
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rssi:
HMLAN1:
avg -82
cnt 1
lst -82
max -82
min -82
HMUSB:
avg -66.8648648648649
cnt 37
lst -72
max -64
min -72
at_HMLAN1:
avg -87
cnt 45
lst -90
max -79
min -97
at_HMUSB:
avg -58.9375
cnt 48
lst -66
max -55
min -66
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor TeHelligkeit:luminosity
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 100
ASC_Down brightness
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut hard
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 06:45
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec KuTerrasseTuer
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev HMUSB
IOgrp CCU
autoReadReg 4_reqStatus
cmdIcon up:rc_UP stop:rc_STOP down:rc_DOWN
devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@grey 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
eventMap on:up off:down
expert 2_full
firmware 2.8
group Rolläden
icon fts_shutter_updown
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room Küche
serialNr MEQ1310155
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
webCmd up:stop:down
Grüße
Dirk
DSHOME:
myASControl ASC_residentsDevice
DSHOMER:
myASControl ASC_residentsDevice
2 Devices für ein und das selbe Attribut passt nicht. Bitte einmal ein set createNewNotifyDev machen.
Zitat von: Dersch am 19 Mai 2019, 22:42:12
Aber grundsätzlich doch möglich? Also z.b. ab Brightness 15 fahren die Läden runter aber ab Brightness 30 auf 50%.
Man könnte es so programmieren
Zitat von: volschin am 19 Mai 2019, 16:04:57
Ich habe mir jetzt etwas den Code angeschaut und finde ihn ziemlich unübersichtlich und schwer wartbar.
Insbesondere aufgrund der hohen Redundanzen durch die unterschiedlichen Betrachtungswinkel aus Sicht des Events der gerade ankommt.
Ist das wirklich notwendig?
Es gibt zwar immer einen Trigger, aber sind nicht eigentlich alle Eingangsparameter gleichwertig?
Ließe sich nicht daraus ein konsistentes State-Modell machen, dass darüber entscheidet, ob und wohin das Rollo fährt?
Das Problem momentan scheint mir zu sein, dass niemand (auch nicht CoolTux) wirklich eine Übersicht hat, warum ein Rollo von einem Status in einen anderen wechselt.
Bitte nicht als persönliche Kritik verstehen. Ich finde das Modul vom Ansatz her toll, habe aber in der Summe der Anfragen und meinen eigenen Problemen den Eindruck, dass es da klemmt.
Hallo volschin,
Ich habe mal geschaut und finde eher wenig bis keine Ansätze für Optimierung. Und ob dadurch wirklich mehr Übersicht rein kommt bezüglich Verständnis wann wieso welchers Rolllo fährt kann ich nicht erkennen.
Daher meine Bitte an Dich mich zu Unterstützen und mir entsprechende "kleine" Patche zukommen lassen.
Was programmieren an geht bin ich immer gerne bereit zu lernen. Macht ja Spaß
Vielen herzlichen Dank
Grüße
Zitat von: Loredo am 19 Mai 2019, 16:31:14
Für die Beschattung ist mir noch etwas aufgefallen:
Wenn die Grundvoraussetzungen wie Temperatur, Sonneneinstrahlung oder Tag/Nacht Zeit nicht mehr erfüllt sind, dann gehen die Rollläden nicht alle zusammen aus der Beschattung heraus. Ich bin nicht sicher, woher der Zeitversatz dabei kommt, aber es wäre logisch, dass sämtliche Rollläden zum selben Zeitpunkt aus der Beschattung gehen, wenn die Grundvoraussetzungen nicht mehr gegeben sind.
Beispiel von gerade:
Die Markise (im Süden) ist um 16:26:04 aus der Beschattung gefahren, für das Rollo auf der Westseite steht hingegen noch "out reserved - 16:12:16" und dieses ist dann erst um 16:32:32 aus der Beschattung gefahren.
Ich habe für elevation - Vorlauf und elevation+ Nachlauf ein sofortiges Beenden eingearbeitet wenn der aktuelle elevation Wert nicht mehr zwischen den beiden Bedingungen ist.
Ich habe eben ein Update bereit gestellt.
1. Wenn Shading Mode home und Residents wechselt zu home und ASC ist im Status shading in dann fahren die Rolllos entsprechend in shading
2. set Befehle und Readings um ASC zu deaktivieren oder nur ein bestimmtes Rolllo aus der ASC Steuerung zu nehmen.
@Julian, Deinen Residents Patch konnte ich noch nicht einbauen. Ich hocke hier hinter ner Firewall die SSL Aufbricht und das nimmt der Chrome persönlich. Bitte etwas Geduld.
Zitat von: CoolTux am 08 Mai 2019, 11:26:09
Normal hoch gefahren bedeutet das Du es von Hand gemacht hast? Oder ist das Rolllo nach Astro hoch gefahren?
Wenn es nach Astro hoch gefahren ist kannst Du es diese Nacht noch mal machen bitte und bevor Du dann am Ende morgen früh das Fenster schließt, also nach dem Astro hoch fahren schau bitte was
{ FHEM::AutoShuttersControl::IsDay('RolloName') }
aus spuckt
Hatte heute morgen wieder das Problem das die Rolllade schließt nach dem das Fenster von Kipp geschlossen wurde. Im ASC steht night Close.
Kurz noch einmal die Situation. nachmittags Fenster auf Kipp gestellt. Abends wird das Rollo geschlossen dann auf Ventilat Position soweit ok. Fenster bleibt die ganze Nacht gekippt. Morgens wird normal geöffnet Fenster immer noch auf Kipp. Dann ca 20 Minuten später Fenster wird geschlossen und Rolllade fährt komplett zu mit night Close. Habe { FHEM::AutoShuttersControl::IsDay('RolloName') } ausgeführt und es kommt eine 1 zurück also sollte Tag sein. Kannst ja bei Gelegenheit noch Mal gucken.
Gruß Alex
Zitat von: majestro84 am 20 Mai 2019, 11:43:17
Hatte heute morgen wieder das Problem das die Rolllade schließt nach dem das Fenster von Kipp geschlossen wurde. Im ASC steht night Close.
Kurz noch einmal die Situation. nachmittags Fenster auf Kipp gestellt. Abends wird das Rollo geschlossen dann auf Ventilat Position soweit ok. Fenster bleibt die ganze Nacht gekippt. Morgens wird normal geöffnet Fenster immer noch auf Kipp. Dann ca 20 Minuten später Fenster wird geschlossen und Rolllade fährt komplett zu mit night Close. Habe { FHEM::AutoShuttersControl::IsDay('RolloName') } ausgeführt und es kommt eine 1 zurück also sollte Tag sein. Kannst ja bei Gelegenheit noch Mal gucken.
Gruß Alex
Brauche ich gar nicht kucken. Weiß ich jetzt schon was es ist. Und deswegen stelle ich das nun um.
Am Tag beim Fenster schließen Event und wenn das Rolllo noch in Lüftenposition ist wird in die letzte gespeicherte Position gefahren. Das wird nun verworfen und bleibt auch so. Ab der nächsten Version wird das Rolllo konsequent geöffnet!
;) ;D
Ich habe soeben die API fertig gemacht gemacht.
Damit ist es möglich mittels der Perl Funktion
ascAPIget()
innerhalb von FHEM auf alle Werte zu zugreifen. Ich werde nun eine entsprechende Referenz schreiben.
Ab Morgen früh gibt es Version 0.6.12
enthalten ist nun eine API Funktion welche es ermöglicht ASC Interne Daten sich zu holen.
Bitte lest dafür die Commandref.
Grüße
Hallo,
ich noch mal mit einer Frage. Also ich habe ja im Rollo Modul die Rollos angelegt, jetzt müsste ich um etwas mehr Komfort zu haben, das ganze mit deinem ASC erweitern. Gibt es denn noch eine Möglichkeit nachdem dein ASC über das Astro Modul z.b. eine Gruppe getriggert hat, dort ein Timer startet random zwischen 1-10 min und danach der Fahrbefehl ? Das ganze eben dann für die verschiedenen Gruppen, somit sollte das eigentlich Random fahren, da ja jede Gruppe nen anderen Timer zwischen 1-10 min hat und somit jeder Raum an jedem Tag anders fährt.
In OpenHab habe ich das so eingerichtet, mit meinem neuen Dongle für die Rollos kann ich das dort aber irgendwie nicht mehr nutzten, da das MQTT Binding totalen Müll sendet, nur nicht das was ich will.
Daher versuche ich jetzt auf FHEM um zu steigen und hätte das mit der Random Geschichte gern irgendwie mit übernommen.
Zitat von: D3ltorohd am 20 Mai 2019, 18:14:11
Hallo,
ich noch mal mit einer Frage. Also ich habe ja im Rollo Modul die Rollos angelegt, jetzt müsste ich um etwas mehr Komfort zu haben, das ganze mit deinem ASC erweitern. Gibt es denn noch eine Möglichkeit nachdem dein ASC über das Astro Modul z.b. eine Gruppe getriggert hat, dort ein Timer startet random zwischen 1-10 min und danach der Fahrbefehl ? Das ganze eben dann für die verschiedenen Gruppen, somit sollte das eigentlich Random fahren, da ja jede Gruppe nen anderen Timer zwischen 1-10 min hat und somit jeder Raum an jedem Tag anders fährt.
In OpenHab habe ich das so eingerichtet, mit meinem neuen Dongle für die Rollos kann ich das dort aber irgendwie nicht mehr nutzten, da das MQTT Binding totalen Müll sendet, nur nicht das was ich will.
Daher versuche ich jetzt auf FHEM um zu steigen und hätte das mit der Random Geschichte gern irgendwie mit übernommen.
Hallo,
Gruppen fahren kann ASC nicht. Das Beispiel mit Astro ist auch so nicht stimmig. Das ist nicht schlimm, das kannst Du nicht wissen. Ich erwähne es nur falls andere es lesen.
ASC kann verzögertes fahren und das auch mit einem gewissen Zufallswert. Dazu stellst Du global im ASC Device das Attribut ASC_shuttersDriveOffset auf z.B. 600 und in allen Rolllo Devices das Attribut ASC_Drive_OffsetStart auf 1
Schau mal ob Dir das so was bringt.
Grüße
Hm ok, das heißt ich kann so keine Gruppen steuern, sondern es wird jeder Rollo selber angeteuert ? Durch ASC_shuttersDriveOffset 600, fährt dann jeder Rollo zufällig innerhalb dieser Zeit nach unten ?
Hab ich dann was verwechselt, oder kann man die Astro Funktion für z.b. Sonnenuntergang nicht nutzen also Trigger ? Gruppen mit Rollo Modul geht dann wohl auch nicht ?
Zitat von: D3ltorohd am 20 Mai 2019, 19:28:53
Hm ok, das heißt ich kann so keine Gruppen steuern, sondern es wird jeder Rollo selber angeteuert ? Durch ASC_shuttersDriveOffset 600, fährt dann jeder Rollo zufällig innerhalb dieser Zeit nach unten ?
Korrekt. ASC kann selbst immer nur pro Rolllo angewendet werden.
Zitat von: D3ltorohd am 20 Mai 2019, 19:28:53
Hab ich dann was verwechselt, oder kann man die Astro Funktion für z.b. Sonnenuntergang nicht nutzen also Trigger ?
ASC kann für Abend und Morgens Fahrten auf Astrozeiten zurück greifen. Dafür mussen nur die entsprechenden Attribute gesetzt werden. Das hat aber nichts mit dem Modulen Astro oder Twilight zu tun.
Zitat von: D3ltorohd am 20 Mai 2019, 19:28:53
Gruppen mit Rollo Modul geht dann wohl auch nicht ?
Ich weiß nicht wie das Rollo Modul das macht. Aber wenn ich das richtig verstanden habe kann man ja pro Aktion bis zu 3 Befehle im Rollo Modul hinterlegen. Ich bilde mir ein das man dann auch 2 Rolllos angeben kann als Rollo Modul Befehl. Dann stehen beide aber immer gleich. Die Position müß dann genau für beide stimmen.
Zitat von: CoolTux am 20 Mai 2019, 19:38:54
ASC kann für Abend und Morgens Fahrten auf Astrozeiten zurück greifen. Dafür mussen nur die entsprechenden Attribute gesetzt werden. Das hat aber nichts mit dem Modulen Astro oder Twilight zu tun.
Kann ich das ganze auf meine Location durch lat und long etwas spezifizieren ? Oder ist das einfach ein globaler Wert für Deutschland ?
So bin ich mal gespannt, kann ich irgendwo einsehen, wo er die Verzögerung setzt ? Unter Astro Evening steht jetzt 21:04, das ist die Astro Zeit ohne meine Verzögerung ?
Ich möchte nur für bestimmte Rollos die Astro Morning Funktion nutzen, geht das ? Hab bis jetzt nur gefunden, global im ASC ab oder anschalten ? Kann ich am Rollo Device das irgendwo für den Morning deaktivieren ? Bei Treppe, Küche und Bad, soll nach dem Astro Morning atr. hochgefahren werden, der Rest nach einer festen Zeit.
Es wird eine Funktion aus dem Modul Sunrise_el.pm genommen.
Das greift auf die entsprechenden Attribute für Latitude und Longitude aus dem global Device zurück
Ich hatte mein Post über dir noch mal editiert gehabt, da hast du glaub grad geantwortet.
Ja nice, gerade als ich hier noch was schreiben wollte, fuhr der Rollo runter. Genial, das läuft schon mal, jetzt muss ich nur noch die anderen einrichten und schauen, wie ich das anstelle das dann alle in einem Raum gleichzeitig fahren, die auch noch Random macht ja keinen Sinn... Dazu muss ich wohl noch mal beim Rollo Modul schauen.
Aber der erste Rollo fuhr, ach wie ich mich freu. Vielen Dank für die Hilfe bis jetzt.
Ich schreib meine Frage von oben noch mal hier mit rein...
ZitatSo bin ich mal gespannt, kann ich irgendwo einsehen, wo er die Verzögerung setzt ? Unter Astro Evening steht jetzt 21:04, das ist die Astro Zeit ohne meine Verzögerung ?
Ich möchte nur für bestimmte Rollos die Astro Morning Funktion nutzen, geht das ? Hab bis jetzt nur gefunden, global im ASC ab oder anschalten ? Kann ich am Rollo Device das irgendwo für den Morning deaktivieren ? Bei Treppe, Küche und Bad, soll nach dem Astro Morning atr. hochgefahren werden, der Rest nach einer festen Zeit.
EDIT:: Ich glaub mit dem Hochfahren habe ich heraus bekommen, ich nutze ASC Time Up early und bei all den anderen die zu einer bestimmten Zeit fahren sollen gebe ich dieses Attr ein mit z.b. 07:00 Uhr. Jetzt steht oben nächste Hochfahrt 7 Uhr, sollte so passen dann richtig ?
Gleichzeitig fahren sollte ganz einfach sein. Setze einfach für jedes Rolllo des selben Raumes die selbe OffsetStart Zeit.
RolloWonzimmerF1 OffsetStart 2
RolloWonzimmerF2 OffsetStart 2
RolloKinZimF1 OffsetStart 5
RolloKinZimF2 OffsetStart 5
Das sollte dann so gehen. Das was Du als Zufall mit Offset eingestellt hast löschst Du wieder komplett.
TimeUpEarly oder TimeUpLate sind die Zeiten zum fahren. Das selbe für Down.
Je nachdem welchen Mode Du verwendest, also Astro, Time, Brightness wird entweder zwischen diesen Zeiten gerechnet (Astro), oder die Early Zeit hart genommen (time) oder bei Brightness wird hart bei Late geschlossen wenn vorher der Brightnesswert nicht erreicht wurde.
Aber das kannst Du alles in der Commandref nach lesen.
Grüße
Hat schon jemand die aktuelle Version 0.6.12 in Betrieb?
Ja, ich.
Aber ich habe noch keine besonderen Features aktiviert.
Zitat von: FunkOdyssey am 21 Mai 2019, 16:24:55
Ja, ich.
Aber ich habe noch keine besonderen Features aktiviert.
Aber der Tagesbetrieb läuft aktuell?
Habe sie auch heute morgen eingespielt bis jetzt gab es aber noch keine besonderen Aktionen Wetter ist schlecht also keine Beschattung. Die ersten Aktionen kommen dann erst heute Abend.
Ja, mein Versionssprung war jedoch nicht wirklich groß, da ich auch vorher die Development-Version eingesetzt habe.
Shading habe ich zwar aktiviert und konfiguriert. Jedoch habe noch keine echte Beschattung durchführen können, da ich einen Brightness-Sensor und keinen Lux-Sensor in Betrieb habe. Hier muss ich mir noch etwas einfallen lassen.
Und am Wochenende versuche ich "mein Türkontaktfehler" noch einmal, indem ich nicht TwoState, sondern ThreeState für meinen HM-SEC-SCO gesetzt habe.
In Kurz: Nur am Wochenende fahren rein zeitgesteuerte (nur UP / nicht DOWN, weil manuell) Jalousien nicht hoch (NIE), wenn ich ein Türkontakt hinterlegt habe. Siehe wie folgt:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor dummy_brightness:value 110:110
ASC_Down time
ASC_DriveUpMaxDuration 60
ASC_Drive_Offset 180
ASC_Drive_OffsetStart 120
ASC_Mode_Down off
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Direction 135
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 25
ASC_Time_Down_Early 22:00
ASC_Time_Down_Late 23:45
ASC_Time_Up_Early 07:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_Up time
ASC_WiggleValue 15
ASC_WindowRec contact_sensor1
ASC_WindowRec_subType twostate
Das hier funktioniert auch am Wochenende:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor dummy_brightness:value 125:120
ASC_Down brightness
ASC_DriveUpMaxDuration 45
ASC_Drive_Offset 120
ASC_Drive_OffsetStart 180
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1800
ASC_Shading_Direction 135
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 25
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 20:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:15
ASC_Up brightness
ASC_WiggleValue 15
ASC_WindowRec contact_sensor2
ASC_WindowRec_subType twostate
createNotifyDev habe ich bereits mehrfach durchgeführt.
Mit der neuen Funktion komme ich nicht klar, egal, was ich eingebe, das Ergebnis ist immer "Unknown command ascAPIget..."
Version ist aber 0.6.12. Hast Du nur die Commandref aktualisiert, aber nicht das Modul?
Ansonsten kann ich auch noch nix sagen, es gab noch keine möglichen Aktionen heute.
Zitat von: CoolTux am 20 Mai 2019, 22:36:34
Gleichzeitig fahren sollte ganz einfach sein. Setze einfach für jedes Rolllo des selben Raumes die selbe OffsetStart Zeit.
RolloWonzimmerF1 OffsetStart 2
RolloWonzimmerF2 OffsetStart 2
RolloKinZimF1 OffsetStart 5
RolloKinZimF2 OffsetStart 5
Das sollte dann so gehen. Das was Du als Zufall mit Offset eingestellt hast löschst Du wieder komplett.
Wenn ich die Offset Zeit wieder raus nehme, du meinst im Global ASC die 600 Sekunden in meinem Beispiel ? Dann fahren die doch aber jeden Tag gleich, Wohnzimmer jeden Tag 2 min Später als Sonnenuntergang ? KiZi dann jeden Tag 5min später als Sonnenuntergang ?
Zitat von: ESP_Fan am 21 Mai 2019, 17:10:39
Mit der neuen Funktion komme ich nicht klar, egal, was ich eingebe, das Ergebnis ist immer "Unknown command ascAPIget..."
Version ist aber 0.6.12. Hast Du nur die Commandref aktualisiert, aber nicht das Modul?
Ansonsten kann ich auch noch nix sagen, es gab noch keine möglichen Aktionen heute.
Es ist eine Perlfunktion und muß dem zu Folge in { } gesetzt werden.
Ich passe die Commandref an
Zitat von: D3ltorohd am 21 Mai 2019, 17:18:28
Wenn ich die Offset Zeit wieder raus nehme, du meinst im Global ASC die 600 Sekunden in meinem Beispiel ? Dann fahren die doch aber jeden Tag gleich, Wohnzimmer jeden Tag 2 min Später als Sonnenuntergang ? KiZi dann jeden Tag 5min später als Sonnenuntergang ?
Ja das machen sie. Aber dafür gleichzeitig pro Raum. :)
Ich habe die 6.12 in Betrieb. Jetzt gibt es mehr set-Befehle, wobei ich das "toggle" nicht einordnen kann.
Mein Anliegen ist aber zunächst die lockout - funktion zu verstehen und anzuwenden.
Wenn ich die attr auf soft setze und das Fenster öffne, geht die Beschattung munter weiter. Erst wenn ich ShuttersPlace auf terrace setze, wird das herunterfahren der Beschattung blockiert (in Commandref noch nicht erwähnt).
Bei LockOut auf hard und LockOut_Com auf blocked ist kein Unterschied.
Im Rollo-Modul ist rl_blockMode auf force-open eingestellt. Fenster auf/zu keine Reaktion.
Wenn ich jedoch den set Befehl blocked für den Rollo aufrufe, geht der Laden sofort auf und zeigt blocked an. Diese Verhaltensweise hätte ich auch vom ASC-Modul erwartet, es sendet doch ebenfalls ein set blocked.
Was ist der Unterschied?
Danke
Zitat von: CoolTux am 21 Mai 2019, 17:25:52
Ja das machen sie. Aber dafür gleichzeitig pro Raum. :)
Ne, dann ist das nicht so meine Variante.
Dann muss ich das über das Rollo Device machen, dort gibt es ja down 1 , 2 ,3 Damit könnte ich ja dann 3 gleichzeitig fahren lassen.
Zitat von: Vorhand am 21 Mai 2019, 17:31:16
Ich habe die 6.12 in Betrieb. Jetzt gibt es mehr set-Befehle, wobei ich das "toggle" nicht einordnen kann.
Mein Anliegen ist aber zunächst die lockout - funktion zu verstehen und anzuwenden.
Wenn ich die attr auf soft setze und das Fenster öffne, geht die Beschattung munter weiter. Erst wenn ich ShuttersPlace auf terrace setze, wird das herunterfahren der Beschattung blockiert (in Commandref noch nicht erwähnt).
Bei LockOut auf hard und LockOut_Com auf blocked ist kein Unterschied.
Im Rollo-Modul ist rl_blockMode auf force-open eingestellt. Fenster auf/zu keine Reaktion.
Wenn ich jedoch den set Befehl blocked für den Rollo aufrufe, geht der Laden sofort auf und zeigt blocked an. Diese Verhaltensweise hätte ich auch vom ASC-Modul erwartet, es sendet doch ebenfalls ein set blocked.
Was ist der Unterschied?
Danke
Blocked egal ob soft oder hard geht nur bei Terrassentür. Soft ist das selbe wie hard nur das bei hard noch hardwareseitig der Aktor blockiert wird. Hier gibt es aktuell nur 2 unterstütze Aktoren.
Hallo,
ich melde mich hier zum ersten mal zu Wort.
Ich habe eine (vermutlich dumme) Frage:
Ich möchte gerne
ASC_autoShuttersControlMorning
in Abhängigkeit von einem Holiday-device schalten.
Was ich erreichen möchte:
Wenn ich im Urlaub bin, sollen die Rollläden morgens automatisch hochfahren. Wenn nicht, möchte ich die Rollläden manuell hochfahren.
Runterfahren sollen sie abends in beiden Fällen automatisch.
Aktuell habe ich das ohne ASC mit zwei einfachen ATs und entsprechender IF-Bedingung gelöst.
Vielen Dank schon im voraus für die Unterstützung.
Das ist leider nicht möglich von Hause aus.
Du kannst aber morgens das ASC deaktivieren über den set Befehl. Dann fahren die Rollos auch nicht.
Zitat von: CoolTux am 21 Mai 2019, 16:09:57
Hat schon jemand die aktuelle Version 0.6.12 in Betrieb?
Hallo CoolTux,
erst einmal ein dickes Lob für das ASC-Modul. Ich habe die neue Version installiert und DayClose mit Brightness und Shading funktionieren super.
Ich habe es heute morgen auch installiert.
Mein Fehler beim Z-Wave ist weg, ich kann sie wieder gleichmäßig fahren, Positionsmeldungen sind wieder alle da(war kein Fehler im ASC, hatte die ZWave Geräte nicht sauber eingebunden).
@Cooltux hast du mal ein Beispiel für die API Aufrufe, wie bindet man diese ein?
Ich brauch auch noch eine Idee für mein Jalousien. Hier habe ich 3 Befehle zum senden und die 2 Positionen kommen in einem Reading. Hier lese ich mich am Wochenende in die Config nochmal ein. Vielleicht kann man das auch anders einstellen. Die angeschlossenen Taster Funktionieren auch etwas anders als der dim Befehl. Dazu habe ich hier auch noch Hardwareseitig einen Wind und Sonnen Sensor dazwischen. Es sind zumindest die selben zwave Schalter, wie an den Rollladen.
Zitat von: Typ1er am 21 Mai 2019, 21:07:38
@Cooltux hast du mal ein Beispiel für die API Aufrufe, wie bindet man diese ein?
{ ascAPIget('GETTBEFEHL','ROLLONAME') }
Die GETBEFEHLE stehen in der Commandref.
{ ascAPIget('LastPos','RolloKinZimSteven_F1') }
Ist denn einer der unterstützten Aktoren das Modul Rollo?
Nein denn das Modul Rollo sperrt sicherlich nur innerhalb seiner Bedienung.
Bei hard geht es um das sperren der Hardware, also so das die Taster über die direkt gefahren werden kann, gesperrt sind. Somit kann kein versehentliches fahren statt finden (Kinder oder so)
Zitat von: Uwe S. am 21 Mai 2019, 18:10:43
Ich möchte gerne
ASC_autoShuttersControlMorning
in Abhängigkeit von einem Holiday-device schalten.
Was ich erreichen möchte:
Wenn ich im Urlaub bin, sollen die Rollläden morgens automatisch hochfahren. Wenn nicht, möchte ich die Rollläden manuell hochfahren.
Runterfahren sollen sie abends in beiden Fällen automatisch.
Aktuell habe ich das ohne ASC mit zwei einfachen ATs und entsprechender IF-Bedingung gelöst.
Vielen Dank schon im voraus für die Unterstützung.
Moin!
Mit meinem Skript ist das prinzipiell möglich. Da müsstest du dir nur ein at bauen, welches irgendwann in der Nacht (also vor dem ersten Öffnen) anhand deines Urlaubkalenders die Automatik für morgens ein- bzw. ausschaltet. In meinem Skript ist nur bereits feste verankert, dass man für jeden einzelnen Rollladen jeweils für morgens und abends wählen kann, ob die Automatik aus oder an sein soll bzw. ob nur bei An- oder bei Abwesenheit gefahren werden soll.
Schaue doch einfach mal in die Funktionsübersicht. Wenn dir das reicht (dieses Modul hier kann in bestimmtem Bereichen bereits mehr), dann probiere das Skript doch einfach mal aus. Ich müsste ggf. noch mal die aktuelle Version hochladen. Da sind noch ein paar Kleinigkeiten geändert worden...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,73964.0.html
Zitat von: Uwe S. am 21 Mai 2019, 18:10:43
Ich möchte gerne
ASC_autoShuttersControlMorning
in Abhängigkeit von einem Holiday-device schalten.
Zitat von: Cluni am 22 Mai 2019, 09:55:37
Mit meinem Skript ist das prinzipiell möglich.
Na ja, er wird jetzt wohl kaum "die Pferde wechseln" wollen...
Sollte auch mit ASC gehen, im Moment sehe ich folgenden "Umweg" als möglich an:
ASC_Mode_Up nutzen, einen "Bewohner" dafür definieren, und das betr. ASC_Roommate_Device (bzw. dessen relevantes Reading, das kann auch ein userreading im holiday-Device sein) dann zwischen home und absent schalten lassen.
Aber generell: Vermutlich solltest du (@Uwe S.) mit dem ganzen etwas spielen, evtl. "geht heute schon mehr", als du eigentlich wissen wolltest...
Zitat von: Vorhand am 21 Mai 2019, 22:38:26
Ist denn einer der unterstützten Aktoren das Modul Rollo?
Ähm, geht es um die grundsätzliche Unterstützung durch ASC? Dann: Ja klar! (Nein, wenn es um Sperrung des Aktors an sich geht, wie von CoolTux geschrieben)
Zitat von: Beta-User am 22 Mai 2019, 10:06:34
Na ja, er wird jetzt wohl kaum "die Pferde wechseln" wollen...
Na anders herum haben das doch auch viele gemacht.... :P
Nein mal im Ernst - Marko hatte vorgeschlagen, dass ich ihm das mal schreiben soll. Ich denke auch, dass das mit ASC schon gehen müsste - ich kann dazu leider nur wenig beitragen, da ich immer noch mein Skript nutze und ASC noch nicht ausprobiert habe.
Zum Verständnis: Also hat das ASC_LockOut_cmd "blocked" nichts mit dem set blocked des Rollo-Moduls zu tun? Ebenso inhibit und protection als ASC_LockOut_cmd, sind spezielle Befehle für z.B. Hardware von Homatic.
Ich verwende Relais von Schalk, die sich vorzüglich mit dem Rollo-Modul steuern lassen. Wenn das ASC_LockOut_Cmd durch käme und z.B. ein dauerhaftes set up (Aufbefehl - einstellbar) auslösen würde, wäre das Zufahren blockiert, weil die Steuereingänge Vorrang vor den Tastereingängen haben.
Du wirst wohl dauernd mit solchen Wünschen bombardiert!?
Trotzdem noch ein Wunsch:
Das Kippen von Lamellen bei Jalousien war schon mal Thema.
Es würde ein zusätzliches attr genügen, welches bewirkt, dass bei Beschattungsfahrt "Zu" zwischen 10 und 90% am Ende der Fahrt ein Aufbefehl von 0,1 bis 1,5 sec gesendet wird default ist 0.
Danke für deine Mühe.
Zitat von: Vorhand am 22 Mai 2019, 10:14:32
Zum Verständnis: Also hat das ASC_LockOut_cmd "blocked" nichts mit dem set blocked des Rollo-Moduls zu tun? Ebenso inhibit und protection als ASC_LockOut_cmd, sind spezielle Befehle für z.B. Hardware von Homatic.
Ich verwende Relais von Schalk, die sich vorzüglich mit dem Rollo-Modul steuern lassen. Wenn das ASC_LockOut_Cmd durch käme und z.B. ein dauerhaftes set up (Aufbefehl - einstellbar) auslösen würde, wäre das Zufahren blockiert, weil die Steuereingänge Vorrang vor den Tastereingängen haben.
Du wirst wohl dauernd mit solchen Wünschen bombardiert!?
Ja und Ja und Ja ;D
Die ASC_LockOut_cmd sind für genau die 2 Aktoren und die Befehle sperren den Aktor vor direkter Nutzung am Aktor selbst.
Wie gesagt es geht nicht darum das der Fahrbefehl aus FHEM heraus blockiert wird sondern an den Tastern/Aktoren selbst. Deine Taster werden vermütlich über FHEM eingebunden sein und sind dann mit dem Rolllo Modul verknüpft. Alle Befehle zum fahren gehen also über FHEM, das ist eher ungewöhnlich daher meine Lösung zum direkten blockieren.
Und das ganze macht in meinen Augen (man kann mich eines besseren Belehren) nur wirklich als Aussperrschutz bei Terrassentüren oder ähnlichen Türen Sinn.
Zitat von: Vorhand am 22 Mai 2019, 10:14:32
Trotzdem noch ein Wunsch:
Das Kippen von Lamellen bei Jalousien war schon mal Thema.
Es würde ein zusätzliches attr genügen, welches bewirkt, dass bei Beschattungsfahrt "Zu" zwischen 10 und 90% am Ende der Fahrt ein Aufbefehl von 0,1 bis 1,5 sec gesendet wird default ist 0.
Danke für deine Mühe.
Zitat von: Cluni am 22 Mai 2019, 10:11:02
Na anders herum haben das doch auch viele gemacht.... :P
Nein mal im Ernst - Marko hatte vorgeschlagen, dass ich ihm das mal schreiben soll. Ich denke auch, dass das mit ASC schon gehen müsste - ich kann dazu leider nur wenig beitragen, da ich immer noch mein Skript nutze und ASC noch nicht ausprobiert habe.
;D Wir hätten das script früher "vermodulen" sollen :P
Im Ernst @Uwe S.: Es ist ggf. nicht ganz einfach, in die FHEM-Welt gerade mit diesem Modul einzusteigen (?) und dann gleich "spezielle" Anforderungen realisieren zu wollen.
Ergänzend: Du kannst durchaus ASC einsetzen, und erst mal das "morgens-at" lassen wie es ist und später noch ablösen, wenn du das möchtest. Hat halt den Nachteil, dass ASC nichts von dieser zusätzlichen Logik weiß, was ggf. Nebenwirkungen haben kann.
Zu dem Lamellen-Thema:
Das wäre schön, wenn wir da erst mal die Anforderungen sammeln könnten, damit man das ggf. generischer angehen kann.
Für ROLLO mag ein zusätzlicher Aufbefehl die Lösung sein, passend aber ggf. nur für einen Anwender.
Für ZWave hängt es ggf. vom konkret verwendeten Aktor ab (FGRM-222 (?) hat ein Reading im Hauptdevice, FGRS-223 ist im Moment noch undurchsichtig, FHEM-seitig aber vermutlich ein 2. Device), für CUL_HM (mit Jalousieaktor) gibt es ebenfalls ein eigenes Reading ...
Was ROLLO angeht: evtl. wäre es eine Idee, auf dem Modulautor mal zuzugehen, ob er nicht eine slat-Positionierung einbauen kann (und dafür ein CUL_HM-ähnliches Reading verwenden)?
Meine Taster gehen nicht über den Raspi auf das Modul fhem-rollo sondern direkt auf das Relais. Das kann u.a. mit einem Taster Auf/Zu verwalten. Die zusätzlichen Steuereingänge, worauf die fhem Signale wirken, haben Vorrang vor den Tastern. Mein System funktioniert auch noch bei abwesendem Raspi mit fhem.
Aber du hast recht. Harten Aussperrschutz bekomme ich nur, wenn ich den Fensterkontakt AUF direkt auf den Relais-Steuereingang-Auf lege (24VGS). Selbst wenn gleichzeitig ein ZU-Signal von fhem kommt, hat AUF Vorrang.
Danke.
Zur Lamellenverstellung einer Jalousie hatte ich auch schon im Forum 44_Rollo vorgeschlagen, eine solche Funktion einzubauen - zumal ja auch bei Handsteuerung über fhem-Rollo dieser Bedarf besteht. Leider gab es dazu keine Antwort.
Nur die Jalousie bietet die feine Eigenschaft, dass man beschatten kann und trotzdem die Aussicht nicht versperrt. Geht allerdings nur mit ein paar hundert Millisekunden Rücklauf.
Also ganz wichtig.
Zitat von: Vorhand am 22 Mai 2019, 12:27:54
Zur Lamellenverstellung einer Jalousie hatte ich auch schon im Forum 44_Rollo vorgeschlagen, eine solche Funktion einzubauen - zumal ja auch bei Handsteuerung über fhem-Rollo dieser Bedarf besteht. Leider gab es dazu keine Antwort.
Nur die Jalousie bietet die feine Eigenschaft, dass man beschatten kann und trotzdem die Aussicht nicht versperrt. Geht allerdings nur mit ein paar hundert Millisekunden Rücklauf.
Also ganz wichtig.
Eine solche Steuerung gehört definitiv in das Rollo Modul und nicht in ASC. Versuch bitte einfach noch mal Dein Anliegen Kund zu tun.
Grüße
ZitatNur die Jalousie bietet die feine Eigenschaft, dass man beschatten kann und trotzdem die Aussicht nicht versperrt. Geht allerdings nur mit ein paar hundert Millisekunden Rücklauf.
Also ganz wichtig.
Finde ich auch gut und wichtig! Habe mir "extra" zu diesem Zweck auch eine ZWave-Aktor geholt, der das können sollte (ist etwas frickelig zum Einrichten, und man muß vor Ort sein...).
Ich fände es daher auch super, wenn ASC das mit der Lamellensteuerung an sich supporten würde. Es wäre aber hinreichend, wenn man neben einem Level noch einen Kippwinkel optional angeben könnte!
Zitat von: Vorhand am 22 Mai 2019, 12:27:54Zur Lamellenverstellung einer Jalousie hatte ich auch schon im Forum 44_Rollo vorgeschlagen, eine solche Funktion einzubauen - zumal ja auch bei Handsteuerung über fhem-Rollo dieser Bedarf besteht. Leider gab es dazu keine Antwort.
FHEM lebt vom mitmachen! Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich der Autor über einen funktionierenden Patch freuen würde (der allerdings eher ziemlich tief in den Code eingreifen wird, weil immer zuerst geprüft werden muß, ob die Jalousie-Variante vorliegt, vermute ich mal).
Aber ich halte eher wenig davon, die Timing-Geschichten auch noch in ASC zu doppeln und Richtungszustände usw. hier zu verwalten.
(Es sei angemerkt: ich habe drei weitere Jalousien hinter CUL_HM-Aktoren, die das mit der Lamellensteuerung nicht können; hier würde es mir selbst helfen, wenn ASC das Timing noch mit übernehmen könnte... Aber wer sich intensiver damit beschäftig, wird schnell feststellen, dass das unglaublich komplex ist :P )
Ich fahre meine Jalousien nach Temperaturen rauf und runter, beschatten nach bedarf, Schrittweite habe ich 0/33/66/99%, feiner bekommt man es nur von 0 oder 99% Hin. Fahre die Jalousien im Doif vorher oft auf 0% nochmal.
Das kippen wird ja nur über einen Richtungswechsel gesteuert.
Die Befehle unterscheiden sich etwas:
-Der dim Befehl fährt sie auf und ab, wobei beim abfahren sind die Jalousien zu, beim auffahren auf.
-per positionBlind wird sie auf und abgefahren, die alte Position der Lamellen wird wiederhergestellt am Ende
-per positionSlat werden nur die Lamellen verstellt
- Positionen stehen beide in einem Reading wobei ich das aufgesplittet habe
Zitat von: Typ1er am 22 Mai 2019, 16:38:21
Das kippen wird ja nur über einen Richtungswechsel gesteuert.
Wie meinst du das? Hast du den Betriebsmodus auf "Jalousie" umgestellt?
Zumindest der 222-er und der 223-er kennen einen "Venetian Mode", wobei der dann dafür ein "slat-irgendwas"-Reading im Haupdevice verwendet; für den von mir gerade getesteten 223-er habe ich grade zwei FHEM-Devices, eines (.01) ist für die Level-Einstellung, eines für den Drehwinkel (.02). Bei dem 223-er kann man z.B. auch konfigurieren, ob die Lamellenstellung wieder wie vor dem Fahrbefehl eingestellt werden soll oder nicht (bzw. ob das für lokale Schaltungen auch gelten soll). Bin - wie gesagt - noch nicht fertig mit konfigurieren und kenne daher uU. noch nicht alle Optionen.
Du hast ja nur 1 Motor für 2 Funtionen, für die Lamellen wird der Motor entgegengesetzt gedreht bei mir macht das 70ms für die 90° grad Bewegung. Gesteuert wird das über positionSlat.
Meine dürften gerne beschatten Tagsüber. Früh steuere ich das auf gerne allein. Ansonsten beobachten mich alle wie ich nackig ins Bad laufe. 😃🙈
Zitat von: Typ1er am 22 Mai 2019, 17:09:04
Gesteuert wird das über positionSlat.
Ok, demnach hast du also den "Venetian Mode" eingestellt.
Bei den CUL_HM-Rollladenaktoren (es gibt die zwischenzeitlich auch in der Jalousie-Variante, aber die habe ich nicht...) kann man
ZitatDas kippen wird ja nur über einen Richtungswechsel gesteuert.
nur so umsetzen, dass man tatsächlich einen prozentualen Fahrbefehl absetzt, der dann den Richtungswechsel initiiert und dadurch indirekt die Lamellen dreht. Dann muß man aber alle Parameter "zu Fuß" überwachen, was ein immenser Aufwand ist...
Bei den Aktoren, die positionSlat kennen, kümmert sich der Aktor darum, und man kann beides gesondert einstellen, insbesondere also (zumindest bei korrekter Parametrierung) gleich (einen zweiten Fahrbefehl) mitgeben, wie sich die Lamellen drehen sollen, wenn die Jalousie denn an der prozentualen Zielposition für hoch/runter angekommen ist. Sowas können mWn. z.B. auch (manche?) KNX-Aktoren.
Mittelfristiger Wunsch an ASC wäre es, diese Varianten (also Level+Drehbefehl direkt zu veranlassen) auch zu unterstützen, oder interpretiere ich das falsch?
Ich habe beim rollershutter 2.5 aber immer 2 Befehle. In einem geht es nicht.
-,,set <Device> dim xx" fährt einfach auf und ab, beim abfahren ist die Jalousie zu, beim auffahren auf
-,,set <Device> positionBlind xx"auf und ab normal, die alte Lamellenposition wird am Ende wiederhergestellt
-,,set <Device> positionSlat xx" steuert die Lamellen bei mir sind das die 70ms mit allen Verzögerungen vom Motor. Zu häufiges schwenken verstellt es. Daher fahre zwischendurch oft wieder den Nullpunkt an.
Bei dem 223-er scheint es etwas anders zu sein:
- Man _kann_ das so einstellen, dass er auch nach den dim-Befehlen die Lamellen wieder so kippt wie vorher (gibt da mehrere Varianten auch bei Tasterbedienung)
- Jedenfalls im Moment habe ich noch zwei Geräte, eines für das, was bei dir "positionBlind" heißt (wie gesagt: mit untersch. Optionen, was nach der Fahrt passieren soll, aber per Konfiguration festzulegen), das zweite für die Lamellensteuerung (bei Dir: positionSlat, aber in einem Gerät)
- Man benötigt also in jedem Fall zwei Befehle, wenn man die Lamellenposition "irgendwie anders" oder "genau definiert" mittels Fahranweisung festlegen will.
Die spannende Frage für Zwischendurch heißt: Was passiert, wenn du den positionSlat-Befehl absetzt, kurz nachdem du dim xy eingegeben hattest und die Jalousie noch unterwegs ist?
Teste ich am Wochenende mal. Bin unterwegs momentan.
Hallo nochmal,
ich habe
ASC_autoShuttersControlEvening
auf ON
und
ASC_autoShuttersControlMorning
auf OFF
stehen.
In den "Rolladen"-Devices steht auch die
ASC_Time_DriveDown
korrekt und die
ASC_Time_DriveUp
auf AutoShuttersControl off.
Trotzdem wird abends kein Befehl gesendet. D.h. es ist kein Eintrag im Log-File zu sehen, dass ein Telegramm an den Rollladenschalter gesendet wurde.
Zitat von: Uwe S. am 22 Mai 2019, 19:51:14
Hallo nochmal,
ich habe
ASC_autoShuttersControlEvening
auf ON
und
ASC_autoShuttersControlMorning
auf OFF
stehen.
In den "Rolladen"-Devices steht auch die
ASC_Time_DriveDown
korrekt und die
ASC_Time_DriveUp
auf AutoShuttersControl off.
Trotzdem wird abends kein Befehl gesendet. D.h. es ist kein Eintrag im Log-File zu sehen, dass ein Telegramm an den Rollladenschalter gesendet wurde.
Hallo Uwe,
Muss ich mir anschauen.
Grüße
Nochmals zu den Lamellen. Da ich nur mit Relais fahre, stehen mir diese komfortablen HM-Befehle nicht zur Verfügung.
Ich bin jetzt zu einer anderen, recht einfachen Lösung gekommen.
Beim Rollo-Modul kann man für Stop einen aktiven Befehl auswählen. Das ist der richtige Zeitpunkt, um ca 1-2 sec später, die Jalousie wieder für ein paar hundert Millisekunden hochzufahren.
Also
attr JalousieKuecheW rl_autoStop 0
attr JalousieKuecheW rl_commandDown set Zu7 on
attr JalousieKuecheW rl_commandStopDown set Zu7 off;;sleep 2;;set Auf6 on-for-timer 0.5
attr JalousieKuecheW rl_commandStopUp set Auf6 off
attr JalousieKuecheW rl_commandUp set Auf6 on
Es funktioniert. Allerdings muss ich mir für 100% geschlossen noch was einfallen lassen. Da soll sie blickdicht zu sein. Ich denke an eine IF-Bedingung.
Ich schreibe das hier, weil unlängst die Frage im Raum stand ob es besser ist, diese Funktion im ASC- oder im Rollo-Modul zu realisieren.
Da es in erster Linie um eine Beschattungsfunktion geht, sollte sie doch im ASC realisiert werden.
Hier könnte man auch leicht auch auf den Altitude für den Lamellen-Winkel eingehen. Die Beschattung wäre perfekt.
Danke
ASC wird nicht die relevante Steuerung für ein Rollo Device übernehmen. Das sollte immer das eigentliche Modul zur physikalischen Steuerung des Devices machen. Dieses Modul bietet dann entsprechende set Befehle an um das Rolllo zu steuern.
So wie anscheinend bei den HM Aktoren. Anhand von einem Reading kann man dann auch ablesen wie die Lamellen stehen und entsprechend den set Befehl ausgeben. So und nicht anders sollte es gehen.
Wäre es möglich, dass du eine Abfrage einbaust, dass Shading-In nicht aufgelöst wird wenn Time-Up-Late erreicht ist?
Denn wenn via Helligkeit gesteuert wird sind die Läden ja schon vor Time-Up-Late oben. Wenn dann davor dann schon abgeschattet wird geht der Laden hoch wenn Time-Up-Late erreicht ist.
Sehr guter Hinweis. Vielen Dank. Das schaue ich mir nachher gleich an.
Hallo Zusammen,
erst mal danke für das super Modul. Ich habe mich die letzen Tage mit dem Modul beschäftigt, viel gelesen und bin auch zum großen Teil erfolgreich. Meine 6 Rollos fahren unter Berücksichtigung verschiedener Attribute Morgens und Abends auf und ab.
Die Funktion "ComfortOpen" hatte ich schon vor langer Zeit mit meinen HM Aktoren und Drehgriffkontakten über Notify´s gelöst, würde sie aber jetzt gerne über das Modul abbilden. Das klappt aber nicht wirklich gut. Manchmal klappt es und der Rollo fährt auf PCT20 und geht nach dem Schliessen wieder zu. Manchmal passiert gar nichts und machmal fährt er nur auf 20 und geht nicht wieder zu. Das Ganze am selben Rollo. Im Log kann man beobachten das der Trigger durch den Drehgriffkontakt immer kommt. Manchmal reagiert ASC darauf und machmal einfach nicht.
Bevor ich euch mit Log´s und Configs zuballere mal die Frage, ob die Funktion bei euch einwandfrei arbeitet?
Bzgl. der Beschattungsfunktion habe ich die Frage, nutzt Ihr als "ASC_BrightnessSensor" eine Hardware (welche) oder einen Webservice?
Ich habe eine ganze Reihe Bewegungsmelder (HM und HUE) in der Wohnung, die alle auch Helligkeit messen, ich denke aber es geht um einen Wert im Freien.
Danke für Euren Input.
Hab mal eine Frage:
ZitatASC_ShuttersPlace - window/terrace - Wenn dieses Attribut auf terrace gesetzt ist, das Residence Device in den Status "gone" geht und SelfDefence aktiv ist (ohne das das Reading selfDefense gesetzt sein muss), wird das Rollo geschlossen (default: window)
Der Status 'gone' wird bei Default im Roomate nach 36 Std 'absent' auf 'gone' gesetzt. - Warum wird 'gone' genutzt ? oder ist es möglich diesen Status irgendwo zu definieren? Dass ich sage bei 'absent' alle terrace-Fenster schließen.
Ich würde gerne die Fenster die als terrace definiert sind gerne schließen, wenn niemand mehr zu Hause ist (RESIDENTS = absent/abwesend).
selfDefense ist on.
Am Fenster habe ich keine Sensoren.
Wenn dann jemand heim kommt, soll dann gerne wie sonst auch im home status 'Beschattung' oder 'Auf' angefahren werden, je nach Umgebungswerte.
Hallöchen,
ich hatte jetzt die letzten Tage recht viel an anderen Baustellen zu basteln und wollte mich mal um die (neue) Einstellerei der (Test)Rolläden kümmern.
Dummerweise hab ich irgendwie scheinbar ein paar Updates verpasst bzw einige Einstellungen noch falsch. In meinem Log ist der letzte Eintrag zur Abschattung (testrollos), live soll da noch nichts fahren bis ich alles eingestellt hab: 2019-05-16_15:37:36 AUTO_RolloSteuerung shading in
Ist also schon ein paar Tage her.
Lange Rede kurzer Sinn:
- Wie setze ich am einfachsten alle Shading-bezogenen Attribute, Einstellungen etc zurück, so dass ich bei Null anfangen kann? (damit meine ich auch unnötige löschen usw)
- Wo finde ich was unter welchen Umständen wie warum gebraucht wird ? ( ASC_BrightnessSensor gibt es noch aber ASC_BrightnessReading nicht mehr , PIR_EG_BAD_move:illuminance wird als Reading nicht akzeptiert usw.... )
Ich möchte einfach ungern für jeden kleinen Sch... einen Beitrag aufmachen, was ich vielleicht selbst nachlesen kann. Bei 200 Seiten inkl einer Menge Device-lists ist es sehr sehr schwierig nach einem Reading / Einstellungen zu suchen.
Wäre wirklich dankbar, wenn jemand für mich da die beste Vorgehensweise für ein (test)Rollo hat, dass ich dann Schritt für Schritt umsetzen und auf die anderen umlegen kann :o
Vielen Dank im Voraus
Viele Grüße
Andreas
Zitat von: flummy1978 am 23 Mai 2019, 12:41:38
Hallöchen,
ich hatte jetzt die letzten Tage recht viel an anderen Baustellen zu basteln und wollte mich mal um die (neue) Einstellerei der (Test)Rolläden kümmern.
Dummerweise hab ich irgendwie scheinbar ein paar Updates verpasst bzw einige Einstellungen noch falsch. In meinem Log ist der letzte Eintrag zur Abschattung (testrollos), live soll da noch nichts fahren bis ich alles eingestellt hab: 2019-05-16_15:37:36 AUTO_RolloSteuerung shading in
Ist also schon ein paar Tage her.
Lange Rede kurzer Sinn:
- Wie setze ich am einfachsten alle Shading-bezogenen Attribute, Einstellungen etc zurück, so dass ich bei Null anfangen kann? (damit meine ich auch unnötige löschen usw)
- Wo finde ich was unter welchen Umständen wie warum gebraucht wird ? ( ASC_BrightnessSensor gibt es noch aber ASC_BrightnessReading nicht mehr , PIR_EG_BAD_move:illuminance wird als Reading nicht akzeptiert usw.... )
Ich möchte einfach ungern für jeden kleinen Sch... einen Beitrag aufmachen, was ich vielleicht selbst nachlesen kann. Bei 200 Seiten inkl einer Menge Device-lists ist es sehr sehr schwierig nach einem Reading / Einstellungen zu suchen.
Wäre wirklich dankbar, wenn jemand für mich da die beste Vorgehensweise für ein (test)Rollo hat, dass ich dann Schritt für Schritt umsetzen und auf die anderen umlegen kann :o
Vielen Dank im Voraus
Viele Grüße
Andreas
Da Du eh noch keine Live Sachen hast. Lösche das ASC Device. Damit sollten auch alle Attribute und Readings aus den Rollladendevices gelöscht sein. Sind bei Dir sicherlich Dummys
Dann update machen, ganz wichtig und das ASC neu anlegen. Danach schaust Du bitte in der Commandref welche Attribute welchen Default Wert haben und wenn dieser Wert von Deinem Wunsch abweicht musst Du das Attribut setzen, ansonsten kannst Du es lassen.
Zitat von: BOFH am 23 Mai 2019, 12:06:29
Hab mal eine Frage:
Der Status 'gone' wird bei Default im Roomate nach 36 Std 'absent' auf 'gone' gesetzt. - Warum wird 'gone' genutzt ? oder ist es möglich diesen Status irgendwo zu definieren? Dass ich sage bei 'absent' alle terrace-Fenster schließen.
Ich würde gerne die Fenster die als terrace definiert sind gerne schließen, wenn niemand mehr zu Hause ist (RESIDENTS = absent/abwesend).
selfDefense ist on.
Am Fenster habe ich keine Sensoren.
Wenn dann jemand heim kommt, soll dann gerne wie sonst auch im home status 'Beschattung' oder 'Auf' angefahren werden, je nach Umgebungswerte.
Bei einem absent werden die Rolllos nur da geschlossen wo ein Fenster auf ist und das Rolllo mit Terrace markiert ist.
Es gab schon den Wunsch auch bei absent alle Rolllos nach einem gewissen Timer zu schließen. Ich muss mir das aber noch mal an schauen.
Hey Marko,
Zitat von: CoolTux am 23 Mai 2019, 14:07:50
Da Du eh noch keine Live Sachen hast. Lösche das ASC Device. Damit sollten auch alle Attribute und Readings aus den Rollladendevices gelöscht sein. Sind bei Dir sicherlich Dummys
Leider ist das eben nicht der Fall. Ich habe ja bereits einiges das durch das ASC gesteuert wird (Morgens / Abend rauf runter - Ventilate Position usw). Einzige was derzeit NICHT auf die Rollos geht ist die Shading funktion. Die lege ich auf meine Simulationen, die allerdings keine Dummys sind, sondern einfach Kopien der Devices mit einer Fahrbewegung die keine ist, also wird nicht gefahren. Das ist der einzige Unterschied. Somit verhält sich die Simulation wie meine Rollo-Devices, lediglich dass sie Hardware mäßíg nicht verfahren werden.
Kann man irgendwo noch was zu:
Zitat- Wo finde ich was unter welchen Umständen wie warum gebraucht wird ? ( ASC_BrightnessSensor gibt es noch aber ASC_BrightnessReading nicht mehr , PIR_EG_BAD_move:illuminance wird als Reading nicht akzeptiert usw.... )
nachlesen ? Welche Readings benötige ich für die Abschattung, welche fürs Helligeitsbedingte fahren usw ?
Viele Grüße
Andreas
p.s. Ich glaube sobald Du hier über die Version 0.xxx hinaus bist, muss sich mal jemand die Arbeit machen und die Doku überarbeiten. Man landet manchmal durch Links usw oft noch auf Erklärungen, die hinfällig geworden sind.
p.p.s Ist es ein Bug oder ein Future, dass ich außer den Uhrzeiten und dem Hinzufügen eines Fensterkontaktes an einem Rolle nichts geändert habe. Es fährt beim Öffnen des Fensters hoch aber Abends nicht runter, wenn die Zeit eingetreten ist und das Fenster noch offen ist ?
Konnte heute Mal die Beschattung testen. In die Beschattung sind alle gefahren wie sie sollten nur ist leider nicht ein Rollladen aus der Beschattung gekommen. Nicht wenn er aus dem Bereich gekommen ist und auch nicht die die nur bei absent beschatten. Die sollten ja eigentlich auch sofort öffnen wenn ich wieder Zuhause bin. Das haben sie noch auch nicht wenn ich alle Sperrzeiten abgewartet habe.
Als shading Info steht aber Out.
Gruß Alex
Zitat von: flummy1978 am 23 Mai 2019, 14:49:58
Hey Marko,
Leider ist das eben nicht der Fall. Ich habe ja bereits einiges das durch das ASC gesteuert wird (Morgens / Abend rauf runter - Ventilate Position usw). Einzige was derzeit NICHT auf die Rollos geht ist die Shading funktion. Die lege ich auf meine Simulationen, die allerdings keine Dummys sind, sondern einfach Kopien der Devices mit einer Fahrbewegung die keine ist, also wird nicht gefahren. Das ist der einzige Unterschied. Somit verhält sich die Simulation wie meine Rollo-Devices, lediglich dass sie Hardware mäßíg nicht verfahren werden.
Kann man irgendwo noch was zu:nachlesen ? Welche Readings benötige ich für die Abschattung, welche fürs Helligeitsbedingte fahren usw ?
Viele Grüße
Andreas
p.s. Ich glaube sobald Du hier über die Version 0.xxx hinaus bist, muss sich mal jemand die Arbeit machen und die Doku überarbeiten. Man landet manchmal durch Links usw oft noch auf Erklärungen, die hinfällig geworden sind.
p.p.s Ist es ein Bug oder ein Future, dass ich außer den Uhrzeiten und dem Hinzufügen eines Fensterkontaktes an einem Rolle nichts geändert habe. Es fährt beim Öffnen des Fensters hoch aber Abends nicht runter, wenn die Zeit eingetreten ist und das Fenster noch offen ist ?
Ich schreibe Dir mal heute Abend was dazu.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 23 Mai 2019, 11:42:41
Sehr guter Hinweis. Vielen Dank. Das schaue ich mir nachher gleich an.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Wenn der Shading Modus auf Home steht und shading-in aktiv ist sowie dann innerhalb dessen Resident away meldet, dann wird shading-out nicht aktiviert da ja kein zuhause status mehr aktiv ist.
Zitat von: flummy1978 am 23 Mai 2019, 14:49:58
Hey Marko,
Leider ist das eben nicht der Fall. Ich habe ja bereits einiges das durch das ASC gesteuert wird (Morgens / Abend rauf runter - Ventilate Position usw). Einzige was derzeit NICHT auf die Rollos geht ist die Shading funktion. Die lege ich auf meine Simulationen, die allerdings keine Dummys sind, sondern einfach Kopien der Devices mit einer Fahrbewegung die keine ist, also wird nicht gefahren. Das ist der einzige Unterschied. Somit verhält sich die Simulation wie meine Rollo-Devices, lediglich dass sie Hardware mäßíg nicht verfahren werden.
Kann man irgendwo noch was zu:nachlesen ? Welche Readings benötige ich für die Abschattung, welche fürs Helligeitsbedingte fahren usw ?
Viele Grüße
Andreas
p.s. Ich glaube sobald Du hier über die Version 0.xxx hinaus bist, muss sich mal jemand die Arbeit machen und die Doku überarbeiten. Man landet manchmal durch Links usw oft noch auf Erklärungen, die hinfällig geworden sind.
p.p.s Ist es ein Bug oder ein Future, dass ich außer den Uhrzeiten und dem Hinzufügen eines Fensterkontaktes an einem Rolle nichts geändert habe. Es fährt beim Öffnen des Fensters hoch aber Abends nicht runter, wenn die Zeit eingetreten ist und das Fenster noch offen ist ?
Hallo Andreas,
In den Rollläden musst Du ASC_BrightnessSensor wi efolgt setzen:
- wenn Du Morgens und/oder Abends per Brightness fahren lassen willst dann setzt Du
ASC_BrightnessSensor HelligkeitsTempSensorKueche:lux 900:500
Du hast also einen Sensor vom Devicenamen HelligkeitsTempSensorKueche und ASC soll auf das Event vom Reading lux reagieren.
Morgens soll das Rolllo bei 900 hochfahren und Abends bei 500 runter. Du kannst die beiden Werte also 900:500 auch weg lassen und alles global im ASC eintragen als Attribut ASC_brightnessDriveUpDown.
Solltest Du gar nicht mit Brightness fahren wollen dann lass einfach ASC_brightnessDriveUpDown im ASC weg und in den Rollos das 900:500.
Dann wird automatisch nur Beschattet mit dem Sensor.
Beim Beschatten brauchst Du dann die Attribute wo Shading mit drin ist.
Grüße
Hey Marko,
vielen Dank für die genaue Erklärung. Das macht es in der Tat übersichtlicher / einfacher. Muss aber um die Übersichtlichkeit zu behalten, doch jeweils die Geräte neu anlegen.
Zitat von: CoolTux am 23 Mai 2019, 20:24:06
Dann wird automatisch nur Beschattet mit dem Sensor.
Beim Beschatten brauchst Du dann die Attribute wo Shading mit drin ist.
Und da wird dann auch ein Schühchen draus:
ZitatASC_BrightnessSensor HelligkeitsTempSensorKueche:lux -1:-1
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 130
ASC_Shading_StateChange_Sunny 800
wären dann die entsprechenden Angaben, die ich in der Form machen muss, damit die Helligkeitswerte beachtet werden ?
Vielen Dank für die Erklärungen.
Kannst Du mir da noch was zu der Sache mit dem Fensterkontakt sagen?
Viele Grüße
Andreas
Zitat von: flummy1978 am 23 Mai 2019, 20:41:02
Hey Marko,
vielen Dank für die genaue Erklärung. Das macht es in der Tat übersichtlicher / einfacher. Muss aber um die Übersichtlichkeit zu behalten, doch jeweils die Geräte neu anlegen.
Und da wird dann auch ein Schühchen draus:
wären dann die entsprechenden Angaben, die ich in der Form machen muss, damit die Helligkeitswerte beachtet werden ?
Vielen Dank für die Erklärungen.
Kannst Du mir da noch was zu der Sache mit dem Fensterkontakt sagen?
Viele Grüße
Andreas
ASC_BrightnessSensor HelligkeitsTempSensorKueche:lux -1:-1
Nimm die -1 komplett weg. brauchst Du nicht mehr. Jetzt wird mit default Werten gearbeitet wenn denn das zum Tragen kommen sollte.
ASC_BrightnessSensor HelligkeitsTempSensorKueche:lux
Fensterkontakt schaue ich gleich mal
Zitat von: flummy1978 am 23 Mai 2019, 14:49:58
p.p.s Ist es ein Bug oder ein Future, dass ich außer den Uhrzeiten und dem Hinzufügen eines Fensterkontaktes an einem Rolle nichts geändert habe. Es fährt beim Öffnen des Fensters hoch aber Abends nicht runter, wenn die Zeit eingetreten ist und das Fenster noch offen ist ?
Hier müsste man schauen was Du da genau eingestellt hast. Da brauche ich also ein list vom Rolllodevice und vom ASC Device
Zitat von: Uwe S. am 22 Mai 2019, 19:51:14
Hallo nochmal,
ich habe
ASC_autoShuttersControlEvening
auf ON
und
ASC_autoShuttersControlMorning
auf OFF
stehen.
In den "Rolladen"-Devices steht auch die
ASC_Time_DriveDown
korrekt und die
ASC_Time_DriveUp
auf AutoShuttersControl off.
Trotzdem wird abends kein Befehl gesendet. D.h. es ist kein Eintrag im Log-File zu sehen, dass ein Telegramm an den Rollladenschalter gesendet wurde.
Bin ich noch dran. Nur zur Info
Hey Marko,
ist eines der "live" Rollos. Was ganz komisches ist eben passiert, daher der komplette Ablauf:
Rollo soll 21 Uhr runter fahren -> Es war nach 21 Uhr also Rollo von Hand geschlossen, weil Fenster auf -> Fenster zu -> kurze Zeit später Frauchen im SZ -> Oh is warm -> Fenster auf -> HUCH (!) Schaaatz warum fährt das Rollo auf ?? -> Ich: äähh weil getestet hab ob Du tatsächlich das Fenster auf machst :o ::) ;D
Zitat von: CoolTux am 23 Mai 2019, 21:52:52
Hier müsste man schauen was Du da genau eingestellt hast. Da brauche ich also ein list vom Rolllodevice und vom ASC Device
Daher folgt für die o.g. Frage dann auch direkt das List von beiden Sachen. ASC und das entsprechende Rolle :)
Rollo
Internals:
FUUID 5caf7621-f33f-8d79-d7ee-de080736535cf1b7
NAME Rollo_OG_SZ_01
NR 128
STATE closed
TYPE ROLLO
stoptime 1558640762
READINGS:
2019-04-23 15:06:42 ASC_Shading_WaitingPeriod 120
2019-05-23 21:41:35 ASC_ShuttersLastDrive ventilate - window open
2019-05-23 21:00:02 ASC_Time_DriveDown 24.05.2019 - 21:00
2019-05-23 21:00:02 ASC_Time_DriveUp 24.05.2019 - 08:00
2019-05-23 15:59:54 associatedWith AUTO_RolloSteuerung
2019-05-23 21:45:53 command closed
2019-05-23 21:45:53 desired_pct 100
2019-05-23 21:45:53 drive-type modul
2019-05-23 21:45:53 last_drive drive-down
2019-05-23 21:46:02 pct 100
2019-05-23 21:46:02 state closed
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 85
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_Closed_Pos 100
ASC_ComfortOpen_Pos 50
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up off
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 174
ASC_Shading_Min_Elevation 24
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 90
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 20:00
ASC_Time_Down_Late 21:00
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 50
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec TK_OG_SZ_fenster1
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
DbLogInclude pct:60
alias SZ Rollo 1
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
event-on-update-reading state
group Rollo
rl_autoStop 0
rl_blockMode none
rl_commandDown set OG_SZ_RO_01Rollo_AUF off; set OG_SZ_RO_01Rollo_ZU on
rl_commandStop set OG_SZ_RO_01Rollo_AUF off; set OG_SZ_RO_01Rollo_ZU off
rl_commandUp set OG_SZ_RO_01Rollo_ZU off; set OG_SZ_RO_01Rollo_AUF on
rl_excessBottom 2
rl_excessTop 1
rl_resetTime 0
rl_secondsDown 14
rl_secondsUp 14
rl_switchTime 2
rl_type normal
room System->Ext Verbindung
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
webCmd open:stop:closed
ASC Device:
Internals:
FUUID 5cb0882c-f33f-8d79-c13d-e1c92d08129a74a1
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.9-s19368/2019-05-11 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME AUTO_RolloSteuerung
NOTIFYDEV global,AUTO_RolloSteuerung,Rollo_EG_BAD,Rollo_EG_FL,Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster,Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg,Rollo_EG_WZ_MAR_markise,Rollo_OG_SZ_01,Rollo_OG_SZ_02,Rollo_ZZ_TEST_BAD,Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test,Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo,Astro,PIR_EG_BAD_move,Licht_EG_WZ_01_deckenfluter,setupVars,TK_OG_SZ_fenster1
NR 130
NTFY_ORDER 51-AUTO_RolloSteuerung
STATE ventilate - window open
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.9
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-04-13 07:15:02 EG_BAD_RO_Rollo_lastPosValue 0
2019-04-13 20:17:34 EG_BAD_RO_Rollo_test_lastPosValue 0
2019-04-13 20:30:02 EG_KUE_RO_01_Rollo_lastPosValue 0
2019-05-05 20:53:37 ROLLO_EG_WZ_MAR__markise_lastPosValue 0
2019-04-13 06:49:31 Rollo.KUE02_lastPosValue 0
2019-04-27 21:00:01 Rollo_EG_BAD_RO_Rollo_test_lastPosValue 0
2019-05-23 21:00:02 Rollo_EG_BAD_lastPosValue 0
2019-05-23 21:00:02 Rollo_EG_BAD_nextAstroTimeEvent 24.05.2019 - 07:30
2019-05-23 21:00:02 Rollo_EG_FL_lastPosValue 0
2019-05-23 21:00:02 Rollo_EG_FL_nextAstroTimeEvent 24.05.2019 - 07:30
2019-04-27 20:45:01 Rollo_EG_KUE_01_eingang_lastPosValue 0
2019-04-28 17:43:49 Rollo_EG_KUE_02_fenster_lastPosValue 0
2019-05-23 18:06:53 Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster_PosValue 100
2019-05-23 21:20:24 Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster_nextAstroTimeEvent 24.05.2019 - 08:00
2019-04-14 11:01:50 Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg_PosValue 0
2019-05-23 21:20:24 Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg_nextAstroTimeEvent 24.05.2019 - 08:00
2019-05-23 20:13:16 Rollo_EG_WZ_MAR_markise_PosValue 0
2019-05-23 21:20:24 Rollo_EG_WZ_MAR_markise_nextAstroTimeEvent 24.05.2019 - 08:00
2019-05-23 21:00:02 Rollo_OG_SZ_01_lastPosValue 50
2019-05-23 21:00:02 Rollo_OG_SZ_01_nextAstroTimeEvent 24.05.2019 - 08:00
2019-05-23 21:00:02 Rollo_OG_SZ_02_lastPosValue 100
2019-05-23 21:00:02 Rollo_OG_SZ_02_nextAstroTimeEvent 24.05.2019 - 08:00
2019-05-23 21:20:24 Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test_lastPosValue 0
2019-05-23 21:20:24 Rollo_ZZ_TEST_BAD_Rollo_test_nextAstroTimeEvent 24.05.2019 - 05:36
2019-05-23 21:20:24 Rollo_ZZ_TEST_BAD_lastPosValue 0
2019-05-23 21:20:24 Rollo_ZZ_TEST_BAD_nextAstroTimeEvent 24.05.2019 - 05:36
2019-05-23 19:23:56 Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test_lastPosValue 60
2019-05-23 20:45:02 Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test_nextAstroTimeEvent 24.05.2019 - 07:30
2019-05-23 21:20:24 Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo_lastPosValue 0
2019-05-23 21:20:24 Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo_nextAstroTimeEvent 24.05.2019 - 06:30
2019-05-23 12:16:27 controlShading on
2019-04-12 14:44:28 hardLockOut off
2019-04-12 14:48:57 partyMode off
2019-05-23 15:59:53 room_Bad Rollo_ZZ_TEST_BAD
2019-05-23 15:59:53 room_Kueche Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test,Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo
2019-05-23 15:59:53 room_System-_Ext_Verbindung Rollo_EG_BAD,Rollo_EG_FL,Rollo_EG_WZ_MAR_markise,Rollo_OG_SZ_01,Rollo_OG_SZ_02
2019-05-23 15:59:53 room_Wohnzimmer Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster,Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg
2019-04-12 14:44:28 selfDefense off
2019-05-23 21:41:35 state ventilate - window open
2019-04-12 14:44:28 sunriseTimeWeHoliday off
2019-05-23 15:59:53 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollo_EG_BAD
Rollo_EG_FL
Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster
Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg
Rollo_EG_WZ_MAR_markise
Rollo_OG_SZ_01
Rollo_OG_SZ_02
Rollo_ZZ_TEST_BAD
Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test
Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo
monitoredDevs:
Astro:
AUTO_RolloSteuerung ASC_twilightDevice
Licht_EG_WZ_01_deckenfluter:
Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo ASC_BrightnessSensor
PIR_EG_BAD_move:
Rollo_ZZ_TEST_BAD ASC_BrightnessSensor
Rollo_EG_BAD:
Rollo_EG_FL:
Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster:
Rollo_OG_SZ_01:
Rollo_ZZ_TEST_BAD:
Rollo_ZZ_TEST_Terasse_Rollo:
TK_OG_SZ_fenster1:
Rollo_OG_SZ_01 ASC_WindowRec
setupVars:
Rollo_EG_BAD ASC_BrightnessSensor
Rollo_ZZ_TEST_KUECHE_Rollo_test ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_tempSensor WetterEXT
ASC_twilightDevice Astro
DbLogExclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room System->Rollosteuerung
Wenn Du noch was brauchst, sag bescheid :)
Viele Grüße
Andreas
Das das Rolllo an sich gefahren ist, ist korrekt. Es sollte auf 50% gefahren sein. Passt das?
Hast ja eingestellt daß er auf 50 fahren soll bei Fenster auf.
Zitat von: CoolTux am 23 Mai 2019, 22:40:41
Das das Rolllo an sich gefahren ist, ist korrekt. Es sollte auf 50% gefahren sein. Passt das?
Hast ja eingestellt daß er auf 50 fahren soll bei Fenster auf.
Korrekt, aber das sollte er doch nicht mehr tun, wenn die "Auto runter Fahrzeit" bereits überschritten wurde und HOCH fahren noch nicht erreicht (so war die Funktion in den letzten Tagen und ich bin zu 99% sicher, dass das auch so funktioniert hatte).
Genau das waren die Optionen "Was.passiert.wenn.ich.was.so.oder.so.einstelle.und.wirkt.sich.dann.wieder.wo.anders.aus" - Die manchmal in dem Modul ohne entsprechende Erklärung schwer nachzuvollziehen sind WENN man nicht von Anfang an in der Entwicklung dabei ist :-|
Kann ich das irgendwie verhindern bzw ändern? Meine Wunschvorstellung ist:
Morgens hoch -> Manuell (wegen Schichtdienst) bzw durch Fenster auf (hat bisher funktioniert)
Abends runter -> nach Zeit (hat funktioniert)
In der Nacht Fenster auf -> nicht fahren (meiner meinung nach bisher auch funktioniert - aufgrund der kälteren Nächte bisher noch nicht so oft getestet :D)
Fenster Auf in der Zeit zwischen hoch und abends runter -> Auf 50 % sofern es noch nicht weiter offen ist.
Abschatten -> bei Bedarf (und einstellung)
Grüße
Andreas
Zitat von: flummy1978 am 23 Mai 2019, 23:19:53
Korrekt, aber das sollte er doch nicht mehr tun, wenn die "Auto runter Fahrzeit" bereits überschritten wurde und HOCH fahren noch nicht erreicht (so war die Funktion in den letzten Tagen und ich bin zu 99% sicher, dass das auch so funktioniert hatte).
Genau das waren die Optionen "Was.passiert.wenn.ich.was.so.oder.so.einstelle.und.wirkt.sich.dann.wieder.wo.anders.aus" - Die manchmal in dem Modul ohne entsprechende Erklärung schwer nachzuvollziehen sind WENN man nicht von Anfang an in der Entwicklung dabei ist :-|
Kann ich das irgendwie verhindern bzw ändern? Meine Wunschvorstellung ist:
Morgens hoch -> Manuell (wegen Schichtdienst) bzw durch Fenster auf (hat bisher funktioniert)
Abends runter -> nach Zeit (hat funktioniert)
In der Nacht Fenster auf -> nicht fahren (meiner meinung nach bisher auch funktioniert - aufgrund der kälteren Nächte bisher noch nicht so oft getestet :D)
Fenster Auf in der Zeit zwischen hoch und abends runter -> Auf 50 % sofern es noch nicht weiter offen ist.
Abschatten -> bei Bedarf (und einstellung)
Grüße
Andreas
So wie Du das verhalten beschreibst wie es mal war, ist es definitiv ein Fehler gewesen.
Bei einen Twostate Sensor wird bei einem open und aktivierten ASC_Ventilate_Window_Open on das Rolllo entsprechend der angegeben Pos angefahren sofern das Rolllo nicht oberhalb dieser Position ist. So war es eigentlich schon immer.
Ich habe versucht was gescheites als Flussdiagramm hin zu bekommen. Kannst vergessen. Habe nur Fenster genommen und die ersten 2 Bedingungen und schon war mein Blatt voll und ich am Ende mit den Nerven.
Das ist sooo viel was da beprüft wird. Vielleicht kann ich es besser in Worte fassen. Muss mal schauen.
Zitat von: christoph.kaiser.in am 08 Mai 2019, 19:43:54
Sollte am Zeilenumbruch liegen - Windows (CR LF) vs. Unix (LF).
Anbei der patch im Unix Format.
Gruß
Christoph
Habe ich nun endlich eingebaut. Kommt mit dem nächsten Update.
@Julian
Auch Deinen Patch habe ich soeben eingearbeitet.
Vielen Dank
Grüße
Zitat von: CoolTux am 24 Mai 2019, 09:14:07
So wie Du das verhalten beschreibst wie es mal war, ist es definitiv ein Fehler gewesen.
Bei einen Twostate Sensor wird bei einem open und aktivierten ASC_Ventilate_Window_Open on das Rolllo entsprechend der angegeben Pos angefahren sofern das Rolllo nicht oberhalb dieser Position ist. So war es eigentlich schon immer.
Irgendwie nicht schön...... Habt ihr alle keine Fenster die Ihr Nachts dennoch offen lasst, auch wenn die Rollos unten sind ? ;D *lol*
Jetzt mal im Ernst:
ZitatIch habe versucht was gescheites als Flussdiagramm hin zu bekommen. Kannst vergessen. Habe nur Fenster genommen und die ersten 2 Bedingungen und schon war mein Blatt voll und ich am Ende mit den Nerven.
Das ist sooo viel was da beprüft wird. Vielleicht kann ich es besser in Worte fassen. Muss mal schauen.
Das ist imho der
zweit wichtigste Grund warum Deine Beiträge zu den jeweiligen Versionen so explodieren und schnell unübersichtlich werden. Versuch mal ehrlich darüber nachzudenken:
Wenn du eine Frage hättest die mit einem Befehl / Attribut zu tun hat das in nahezu jedem list vorkommt, würdest Du es "schnell" in 3 Threads von insg 300 Seiten finden können? Ich denke - Nein. Das führt dazu dass jeder Depp (vor allem so
welche wie ich (!) ;) ) die meisten Fragen mehrmals stellt und Du oftmals nicht dazu kommst Dich um evtl. Bugs oder Erweiterungen zu kümmern.
Man sagt den Leuten immer
RTFM !! und das zurecht. Wenn jemand eine Frage stellt, die schon zig mal behandelt wurde UND in der Anleitung steht, kann man diese mit einem Hinweis auf die Doku beantworten oder ignorieren -> Die Leute landen öfter in der Doku (weniger im Forum beim Schreiben eines Beitrages ) -> es gibt weniger (sinnlose) Beiträge pro Version -> Es wird übersichtlicher -> "Fehler" werden schnell erkannt, dass sie keine sind ----> usw. Das ist ein Rattenschwanz der sich von alleine Entwickelt.
Vielleicht kann ich damit etwas anregen.Der
wichtigste Grund für die Beitragsmenge ist Deine schier unerschöpfliche Kraft und Geduld beim Beantworten solcher Fragen. Dafür nochmal mein riesen
DANK ! und der kleine aber dezente Hinweis auf
ZitatSupport me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.me/MOldenburg
n Kaffee (oder auch ne Kanne Kaffee) spendieren tut keinem weh und zeigt auch die Wertschätzung für das Modul und Deine damit verbundene Arbeit....
Vielleicht kann ich damit auch etwas anregen. Wenn es zeitlich möglich ist und ich helfen kann, fragen kostet nix. Aber aufgrund meiner derzeitigen Arbeitsweise und dem Wissen, dass das Wetter da ist in der auch der Garten gepflegt werden will wird es schwierig, aber Versuch macht klug 8)
Es wird zuviel Off-Topic:
ZitatMorgens hoch -> Manuell (wegen Schichtdienst) bzw durch Fenster auf (hat bisher funktioniert)
Abends runter -> nach Zeit (hat funktioniert)
In der Nacht Fenster auf -> nicht fahren (meiner meinung nach bisher auch funktioniert - aufgrund der kälteren Nächte bisher noch nicht so oft getestet :D)
Fenster Auf in der Zeit zwischen hoch und abends runter -> Auf 50 % sofern es noch nicht weiter offen ist.
Abschatten -> bei Bedarf (und einstellung)
Gibt es irgendwie Möglichkeiten das voran genannte (oder ähnliches) zu erreichen? Oder hast Du irgendwie nen Tipp für mich, wie ich mich rantasten kann um solche Funktionen nicht als Fehler zu erkennen, sondern die korrekte Funktion herauszufinden ?
Vielen Dank und viele Grüße
Andreas
Zitat von: flummy1978 am 24 Mai 2019, 11:54:47
Gibt es irgendwie Möglichkeiten das voran genannte (oder ähnliches) zu erreichen? Oder hast Du irgendwie nen Tipp für mich, wie ich mich rantasten kann um solche Funktionen nicht als Fehler zu erkennen, sondern die korrekte Funktion herauszufinden ?
Andreas
Hallo Andreas,
Pauschal würde ich sagen das Du einfach die entsprechenden Rolllos für die Nacht aus der ASC Verarbeitung nimmst. Mit einer aktuellen Version ist dies durch den set Befehl
set shutterASCenableToggle ROLLLONAME
möglich. Dieser setzt/toggelt ein Reading im Rolllodevice selbst. Wenn also das Reading da off ist wird on gesetzt und wenn on dann off. Somit sagst Du einfach das wenn das Rollo den Event "night close" bekommt soll der set Befehl für das Rolllo ausgeführt werden. Naja und Morgens musst bitte einmal schauen wie man da was machen kann.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 27 April 2019, 08:04:52
Bezüglich Commandref benötige ich noch jemanden der die deutsche Commandref komplett ins Englische übersetzt. Vielleicht mag da einer sich ja bei schlechten Wetter einmal ran setzen.
Macht das jetzt schon jemand?
Zitat von: Christoph Morrison am 24 Mai 2019, 13:26:14
Macht das jetzt schon jemand?
Aktuell noch nicht. Wollte da eine Freundin bitten ob sie Zeit findet. Wenn Du sagst Du hättest Interesse dann gerne. Nur zu.
Zitat von: Uwe S. am 22 Mai 2019, 19:51:14
Hallo nochmal,
ich habe
ASC_autoShuttersControlEvening
auf ON
und
ASC_autoShuttersControlMorning
auf OFF
stehen.
In den "Rolladen"-Devices steht auch die
ASC_Time_DriveDown
korrekt und die
ASC_Time_DriveUp
auf AutoShuttersControl off.
Trotzdem wird abends kein Befehl gesendet. D.h. es ist kein Eintrag im Log-File zu sehen, dass ein Telegramm an den Rollladenschalter gesendet wurde.
Das Verhalten ist korrekt wenn die Rollos innerhalb der blockingTimeAfterManual gefahren sind. Sprich es wurde vorher das Rolllo manuell bewegt.
Zitat von: Dersch am 23 Mai 2019, 10:19:44
Wäre es möglich, dass du eine Abfrage einbaust, dass Shading-In nicht aufgelöst wird wenn Time-Up-Late erreicht ist?
Denn wenn via Helligkeit gesteuert wird sind die Läden ja schon vor Time-Up-Late oben. Wenn dann davor dann schon abgeschattet wird geht der Laden hoch wenn Time-Up-Late erreicht ist.
Habe ich nun eingebaut
Im Zusammenhang mit commandref:
@CoolTux: Gestern habe ich die d-cref wegen einer Frage hier mal kurz gegengelesen. Teilweise stehen default-Werte für die diversen Einstellungen drin, in der Regel aber nicht. M.E. wäre es (in den meisten Fällen?) sinnvoll, die jeweils dort auszuweisen.
Für englisch will ich mich nicht bewerben, aber (u.a.) auch der Einrichtungsguide im Wiki wäre wieder ein Thema. Da (für den Guide) würde ich mich mal vorsichtig zu Wort melden, komme aber frühestens im Lauf der nächsten Woche dazu. Es gibt da nur ein paar "kleine" Einschränkungen:
- ich würde das dann nicht mehr "from the scratch" selbst nachvollziehen, sondern dann tendenziell nur theoretisch (meine Einstellungen passen ja soweit...) und dann die daraus sich ergebenden (ungetesteten) Änderungen einpflegen;
- Shading usw. habe ich noch nicht wirklich ausgerollt, geschweige denn getestet.
Vielleicht hat jemand von unseren Neuzugängen Lust, den Änderungsbedarf dazu mal zusammenzutragen? Ich kann das dann gerne ins Wiki übertragen, niemand müßte deswegen die "Wiki-Sprache" lernen...
Diskussionen dazu bitte aber dann im Wiki-Bereich.
Hallo,
ich habe ASC_BlockingTime_afterManual nicht aktiv gesetzt. D.h. laut commandref ist es 1200 Sekunden (20 Minuten). Die letzte manuelle Fahrt war an den Rollläden aber morgens nach dem Aufstehen und runterfahren sollten sie gegen 22 Uhr. Das ist länger als 20 Minuten.
Danke für Deine Hilfe
Zitat von: CoolTux am 24 Mai 2019, 13:35:07
Aktuell noch nicht. Wollte da eine Freundin bitten ob sie Zeit findet. Wenn Du sagst Du hättest Interesse dann gerne. Nur zu.
Ich wollte mit der deutschen Beschreibung eigentlich auch schon längst weitergekommen sein. Leider fehlt mir aktuell die Zeit, aber versprochen ist versprochen. :-)
Zitat von: Uwe S. am 24 Mai 2019, 13:54:43
Hallo,
ich habe ASC_BlockingTime_afterManual nicht aktiv gesetzt. D.h. laut commandref ist es 1200 Sekunden (20 Minuten). Die letzte manuelle Fahrt war an den Rollläden aber morgens nach dem Aufstehen und runterfahren sollten sie gegen 22 Uhr. Das ist länger als 20 Minuten.
Danke für Deine Hilfe
Dann ist irgendwas komisch, da ich es bei mir getestet habe.
Kannst Du mir bitte ein list geben vom Rolllo- und vom ASC Device
Grüße
Shading Out hat heute wieder nicht geklappt irgendwo scheint der Wurm drin zu sein.
Wie ist denn der aktuelle Shading Status? in oder gar reserved Out?
Ne Out
Muss wohl Mal debug anschalten
Aber wenn er Out ist dann muss er doch raus fahren.
Steht das Rolllo laut Reading in der Shading Position?
Genau steht in der richtigen Position laut Reading und auch tatsächlich aber anscheinend kommt kein Fahrbefehl.
Zitat von: majestro84 am 24 Mai 2019, 15:00:50
Genau steht in der richtigen Position laut Reading und auch tatsächlich aber anscheinend kommt kein Fahrbefehl.
Mach mal bitte debug an
Ja ist angeschaltet ich gucke Mal wenn die nächste in Out Fahrt was da kommt. Nur ist im Moment keine mehr in Beschattung sind Wolken aufgezogen
Zitat von: CoolTux am 24 Mai 2019, 13:35:07
Aktuell noch nicht. Wollte da eine Freundin bitten ob sie Zeit findet. Wenn Du sagst Du hättest Interesse dann gerne. Nur zu.
Hab angefangen, ca. 30% fertig. Bekommst dann einen pull request auf Github.
Hallo,
mein Problem (Rollladen sollen morgens nicht automatisch fahren, abends aber wohl, aber fahren abends nicht) schaue ich mir selbst noch einmal an.
Zu meinem Ursprungsproblem:
Normal sollen die Rollläden nur abends automatisch fahren, morgens aber nicht.
Wenn ich im Urlaub bin (also nicht zuhause) sollen die auch morgens automatisch fahren.
Eigentlich bräuchte ich doch nur im ASC-Device das Attribut "ASC_autoShuttersControlMorning" ändern. Geht das nicht?
Oder alternativ ein zweites ASC-Device mit entsprechendem Attribut und ich schalte wechselweise die ASC-Devices auf aktiv bzw. inaktiv.
Zitat von: Uwe S. am 24 Mai 2019, 17:19:22
Hallo,
mein Problem (Rollladen sollen morgens nicht automatisch fahren, abends aber wohl, aber fahren abends nicht) schaue ich mir selbst noch einmal an.
Zu meinem Ursprungsproblem:
Normal sollen die Rollläden nur abends automatisch fahren, morgens aber nicht.
Wenn ich im Urlaub bin (also nicht zuhause) sollen die auch morgens automatisch fahren.
Eigentlich bräuchte ich doch nur im ASC-Device das Attribut "ASC_autoShuttersControlMorning" ändern. Geht das nicht?
Oder alternativ ein zweites ASC-Device mit entsprechendem Attribut und ich schalte wechselweise die ASC-Devices auf aktiv bzw. inaktiv.
Ein zweites ASC Device kann man nicht anlegen. Du kannst aber natürlich das Attribut im Urlaub anders setzen. Das geht.
Seit dem Update auf 0.6.12 sind folgende Hinweise im Log
2019.05.24 16:00:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2775.
2019.05.24 16:00:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2783.
2019.05.24 16:00:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4446.
2019.05.24 16:00:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $brightnessMinVal in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2802.
2019.05.24 16:00:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $brightnessMaxVal in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2826.
Hast Du nach dem Update Neugestartet? Kannst Du bitte debug aktivieren.
Ok ich habe gerade eben mal geschaut. Da ist in der Tat ein Fehler drin. Ich schaue
Zitat von: FunkOdyssey am 21 Mai 2019, 16:52:39
Ja, mein Versionssprung war jedoch nicht wirklich groß, da ich auch vorher die Development-Version eingesetzt habe.
Shading habe ich zwar aktiviert und konfiguriert. Jedoch habe noch keine echte Beschattung durchführen können, da ich einen Brightness-Sensor und keinen Lux-Sensor in Betrieb habe. Hier muss ich mir noch etwas einfallen lassen.
Und am Wochenende versuche ich "mein Türkontaktfehler" noch einmal, indem ich nicht TwoState, sondern ThreeState für meinen HM-SEC-SCO gesetzt habe.
In Kurz: Nur am Wochenende fahren rein zeitgesteuerte (nur UP / nicht DOWN, weil manuell) Jalousien nicht hoch (NIE), wenn ich ein Türkontakt hinterlegt habe. Siehe wie folgt:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor dummy_brightness:value 110:110
ASC_Down time
ASC_DriveUpMaxDuration 60
ASC_Drive_Offset 180
ASC_Drive_OffsetStart 120
ASC_Mode_Down off
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Direction 135
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 25
ASC_Time_Down_Early 22:00
ASC_Time_Down_Late 23:45
ASC_Time_Up_Early 07:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_Up time
ASC_WiggleValue 15
ASC_WindowRec contact_sensor1
ASC_WindowRec_subType twostate
Das hier funktioniert auch am Wochenende:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor dummy_brightness:value 125:120
ASC_Down brightness
ASC_DriveUpMaxDuration 45
ASC_Drive_Offset 120
ASC_Drive_OffsetStart 180
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1800
ASC_Shading_Direction 135
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 25
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 20:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:15
ASC_Up brightness
ASC_WiggleValue 15
ASC_WindowRec contact_sensor2
ASC_WindowRec_subType twostate
createNotifyDev habe ich bereits mehrfach durchgeführt.
Irgendwie ist da der Wurm drin.
Heute ist keine Jalousie hochgefahren, die wie folgt konfiguriert sind:
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_Mode_Down off
ASC_Mode_Up always
ASC_Down time
ASC_Up time
Egal ob Contact-Attribut gesetzt war oder nicht.
Und auch nur am WE!
Rollos werden abends immer manuell geschlossen.
hast Du schon die Version mit der API. Dann lese bitte einmal die Zeit aus wann er hoch fahren soll
Zitat von: FunkOdyssey am 25 Mai 2019, 12:43:19
Irgendwie ist da der Wurm drin.
Heute ist keine Jalousie hochgefahren, die wie folgt konfiguriert sind:
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_Mode_Down off
ASC_Mode_Up always
ASC_Down time
ASC_Up time
Egal ob Contact-Attribut gesetzt war oder nicht.
Und auch nur am WE!
Rollos werden abends immer manuell geschlossen.
Setzt er denn für den Folgetag eine neue Zeit am Morgen?
Ja
OK ich schaue
Hallo CoolTux,
mein Rollladen fuhr die letzen Wochenenden auch nicht hoch.
Attributes:
ASC 2
ASC_BlockingTime_afterManual 45
ASC_BrightnessSensor Helligkeit:brightness 300:1000
ASC_Closed_Pos 0
ASC_Down brightness
ASC_Drive_OffsetStart 20
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 50
ASC_Shading_Angle_Right 50
ASC_Shading_Direction 108
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 70
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 05:08:30
ASC_Time_Up_Late 08:27:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:05:30
ASC_Up time
ASC_Ventilate_Pos 100
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec Kueche_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType twostate
ASC_Enable
on
2019-05-21 08:30:15
ASC_ShuttersLastDrive
manual
2019-05-25 09:00:17
ASC_Time_DriveDown
24.05.2019 - 22:30
2019-05-24 21:08:31
ASC_Time_DriveUp
26.05.2019 - 08:05
2019-05-24 21:08:31
Danke für die Meldung. Dann muss ich mir das noch mal genauer anschauen.
Internals:
DEF NEQxxx
FUUID xxxxxxxxxxxx
FVERSION 88_HMCCUDEV.pm:v4.3.8-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_Rollo_EG_Flur_Ost
NR 143
STATE none
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr NEQxxx
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HM-Rollo-EG-Flur-Ost
ccutype HM-LC-Bl1-FM
channels 2
firmware 2.8
statevals devstate
READINGS:
2019-05-21 17:53:55 ASC_Enable on
2019-05-25 13:55:54 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-05-25 08:45:01 ASC_Time_DriveDown 25.05.2019 - 22:00
2019-05-25 08:45:01 ASC_Time_DriveUp 26.05.2019 - 08:45
2019-05-24 07:12:32 associatedWith myASControl
2019-05-25 13:56:18 control 0
2019-05-25 13:56:18 direction stop
2019-05-25 13:56:18 hmstate off
2019-05-24 07:12:39 inhibit unlocked
2019-05-25 13:56:18 level none
2019-05-24 07:12:39 lock unlocked
2019-05-25 13:56:18 motor stop
2019-05-25 13:56:18 pct 0
2019-05-25 13:56:18 state none
2019-05-25 13:56:18 working no
hmccu:
devspec NEQxxx
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 1
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OVAL 1
VAL 1
0.STICKY_UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL down
OVAL 2
SVAL stop
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL unlocked
OVAL false
SVAL unlocked
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL none
VAL 0.000000
1.WORKING:
OSVAL yes
OVAL 1
SVAL no
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -3
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -5
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1800
ASC_BlockingTime_beforNightClose 1800
ASC_BrightnessSensor HM_Sonne_Aussen_HWR:control 90:60
ASC_ComfortOpen_Pos 100
ASC_Down brightness
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 106
ASC_Shading_Min_Elevation 20
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 108.5
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 25
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 40000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 65000
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 08:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:15
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev d_ccu
alias Rollo Flur
ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
ccureadingname ^(.+\.)?DIRECTION$:+motor
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 1.LEVEL
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/datapoint 1.INHIBIT 0:inhibit off/datapoint 1.INHIBIT 1:inhibit on/
genericDeviceType blind
group Rolladen
room Flur,Homematic
statedatapoint 1.LEVEL
stripnumber 1
subType blindActuator
substexcl control|pct
substitute LEVEL!#0-0:none,#100-100:open;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
ist, ebenso wie zwei andere Fenster, mit dem Shading out auf 0 gefahren. Das scheint zu passieren, wenn der Beschattungswinkel verlassen wird. Den an Rollos, die wegen fehlender Helligkeit ins Shading out gehen, wird normal die 100 angefahren.
Die Rollos waren beim Abschatten auch ganz normal auf 100.
Welche Modulversion?
Zitat von: Beta-User am 22 Mai 2019, 17:53:30
- Man benötigt also in jedem Fall zwei Befehle, wenn man die Lamellenposition "irgendwie anders" oder "genau definiert" mittels Fahranweisung festlegen will.
Die spannende Frage für Zwischendurch heißt: Was passiert, wenn du den positionSlat-Befehl absetzt, kurz nachdem du dim xy eingegeben hattest und die Jalousie noch unterwegs ist?
so habe getestet:
erst den Fahrbefehl zb von ,,auf" nach ,,zu" (über set <device> positionsBlinds 0), dim sollte genauso gehen
innerhalb des Fahrzeit die Lamellen auf zb 40% gestellt (über set <device> positonSlat 40).
beides wird nacheinander abgearbeitet.
zur Config meiner RollerShutter 2
- bei
dim und
positonBlinds, wird nur die Jalousie gefahren, die vorhergehende Lamellenposition wird wiederhergestellt
- bei
positionSlat wird nur die Lamelle verstellt
- die Hardwareschalter stellen die Position nicht wieder her, beim zufahren zu und beim auffahren sind sie auf
Hallo,
irgendwie werde ich nicht ganz schlau...
in den Readings des ASC-Devices stimmen die _PosValue und _lastPosValue nicht mit den tatsächlichen Ständen überein. Zudem sind die Zeitstempel dieser Readings nicht aktuell (zwischen 1 und 3 Tage alt).
Kann das die Ursache sein, warum meine Rollläden abends nicht automatisch runterfahren?
Eher nicht, da die aktuelle Positionen immer kurz vorher direkt ausgelesen werden.
Kann ich das Auslesen manuell anstossen?
Ich verwende die FHEM Funktion ReadingsNum dafür. Wenn Du das meinst.
Moin,
folgendes Szenario:
Rollladen fährt automatisch runter -> ok
Rollladen wird manuell hochgefahren -> ok
Terassentür wir geöffnet -> ok
Rollladen fährt in die comfortOpen_Pos -> soll das so sein? Nicht nur wenn der Rollladen vorher im Zustand geschlossen war?
Vielen Dank.
Gruß Daniel
Zitat von: dancatt am 26 Mai 2019, 08:33:00
Moin,
folgendes Szenario:
Rollladen fährt automatisch runter -> ok
Rollladen wird manuell hochgefahren -> ok
Terassentür wir geöffnet -> ok
Rollladen fährt in die comfortOpen_Pos -> soll das so sein? Nicht nur wenn der Rollladen vorher im Zustand geschlossen war?
Vielen Dank.
Gruß Daniel
Das ist mir auch gestern in der aktuellen Version aufgefallen.
Danke Euch für die Infos. Das schaue ich mir sehr gerne an.
Natürlich sollte es nicht so sein das wenn das Rollo oben ist es beim öffnen der Tür in Comfort fährt.
Grüße
Zitat von: FunkOdyssey am 25 Mai 2019, 12:43:19
Irgendwie ist da der Wurm drin.
Heute ist keine Jalousie hochgefahren, die wie folgt konfiguriert sind:
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_Mode_Down off
ASC_Mode_Up always
ASC_Down time
ASC_Up time
Egal ob Contact-Attribut gesetzt war oder nicht.
Und auch nur am WE!
Rollos werden abends immer manuell geschlossen.
Am Donnerstag ist Feiertag. Bitte bis dahin kein Update machen.
Schaue bitte am Mittwoch Morgen und Abend genau auf das Datum und die Uhrzeit zum Hochfahren am Donnerstag.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 27 Mai 2019, 11:25:30
Am Donnerstag ist Feiertag. Bitte bis dahin kein Update machen.
Schaue bitte am Mittwoch Morgen und Abend genau auf das Datum und die Uhrzeit zum Hochfahren am Donnerstag.
Das kann ich machen. Wäre auch super, wenn das ins Rollo-Log wandern würde. Würde es einfacher machen.
Was mir noch eingefallen ist:
Diese beiden haben als einzige Jalousien "ASC_Shading_Mode = off".
Vielleicht hat das auch etwas damit zu tun.
Zitat von: FunkOdyssey am 27 Mai 2019, 11:42:34
Das kann ich machen. Wäre auch super, wenn das ins Rollo-Log wandern würde. Würde es einfacher machen.
Was mir noch eingefallen ist:
Diese beiden haben als einzige Jalousien "ASC_Shading_Mode = off".
Vielleicht hat das auch etwas damit zu tun.
Nein. So wie ich das sehe hat es etwas mit dem ASC_Up time zu tun. Anscheinend berechnet er im WE jedesmal nicht die Zeit für den Folgetag sondern für den der nach dem Folgetag kommt. Also am 27. nicht für den 38. sondern fpr den 29.
Guten Tag,
ich finde das Modul "AutoShuttersControl" klasse.
Konnte auch bis jetzt alle meine DOIFs und Skripte die ich für die Steuerung meiner
Rolladen erstellt hatte, durch das Modul ersetzen.
Bis auf eins :-(.
Ich habe im Ankleidezimmer Rolläden, die nur aufgehen sollen wenn die Roomates aufstehen. Sprich der Status nicht mehr "asleep" ist.
Das funktioniert auch wenn man die entsprechenden ASC*Einträge an den Rolladen vornimmt.
Nun habe ich das Problem, dass ich die Anwesenheit in den Schlafräumen durch ein "Presence"-Modul mit Bluethooh Erkennung durchführe.
Manchmal kommt es dann vor, wenn ich ein Etage unter den Schlafräumen bin, ich auf einmal auf "asleep" geschaltet werde und dann automatisch
die Rolladen runterfahren. Nach einer Weile wieder hoch.
Gibt es eine Möglichkeit, die Rolläden so einzustellen dass diese bei einem "ASC_ShuttersLastDrive day open" nicht mehr automatisch
auf asleep reagieren?
Für das runterfahren, verwenden wir die "ASC_autoShuttersControlEvening" am Abend.
Gruß,
Sascha
Hallo Sascha,
Nein diese Möglichkeit gibt es leider nicht. Es ist ja gewollt das auch am Tag wenn man sich schlafen legt die Rollos runter gehen. Halt damit man schlafen kann.
Du wirst wohl versuchen müssen die presence Erkennung besser zu machen. Eventuell mit einer presenceThreshold oder so.
Hallo
Habe den ganzen Samstag einmal die Beschattung mit Debug überwacht (Log im Anhang) und anscheint hat alles geklappt, bis auf einen Ausnahme. Das heißt alle Rolllos sind wieder in Ihre offen Position gefahren nach der Beschattung.
Am Sonntag das Debug entfernt und prompt ist nicht jedes Rolllos aus der Beschattung gefahren. Ich muss wohl das ganze über Tage mit schreiben.
Ein Frage habe ich trotzdem im log steht bei 16:54:45 für das Rolllo EZ_Jalousie folgendes:
SC_DEBUG!!! 2019.05.25 16:54:45 - ShadingProcessing: EZ_Jalousie - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out und somit wird nun in die Position: 30 zum beenden der Beschattung gefahren
Wo kommt die 30 her das ist die Schading Position das wäre doch falsch es müsste dort doch die 99 (ZWave) stehen.
Vielleicht hängt es damit zusammen das es nicht immer klappt, und bringt dich auf die richtige Spur.
Ich komme auch genau auf dieses Rolllo weil ich am Samstag den Eindruck hatte das genau dieses einmal nicht aus der Beschattung gefahren ist sondern manuell. 100%ig kann ich es nicht sagen da der Kurze am Samstag seinen 2. Geburtstag hatte und somit auch viele Leute die Möglichkeit hatte dieses Rollo zu bewegen.
Da ich aber die nächsten Woche nicht wirklich dazu komme weiter zu beobachten muss ich das noch einmal genauer beobachten nach meinen Urlaub.
Gruß Alex
Zitat von: kjmEjfu am 25 Mai 2019, 16:31:03
Internals:
DEF NEQxxx
FUUID xxxxxxxxxxxx
FVERSION 88_HMCCUDEV.pm:v4.3.8-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_Rollo_EG_Flur_Ost
NR 143
STATE none
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr NEQxxx
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HM-Rollo-EG-Flur-Ost
ccutype HM-LC-Bl1-FM
channels 2
firmware 2.8
statevals devstate
READINGS:
2019-05-21 17:53:55 ASC_Enable on
2019-05-25 13:55:54 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-05-25 08:45:01 ASC_Time_DriveDown 25.05.2019 - 22:00
2019-05-25 08:45:01 ASC_Time_DriveUp 26.05.2019 - 08:45
2019-05-24 07:12:32 associatedWith myASControl
2019-05-25 13:56:18 control 0
2019-05-25 13:56:18 direction stop
2019-05-25 13:56:18 hmstate off
2019-05-24 07:12:39 inhibit unlocked
2019-05-25 13:56:18 level none
2019-05-24 07:12:39 lock unlocked
2019-05-25 13:56:18 motor stop
2019-05-25 13:56:18 pct 0
2019-05-25 13:56:18 state none
2019-05-25 13:56:18 working no
hmccu:
devspec NEQxxx
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 1
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OVAL 1
VAL 1
0.STICKY_UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL down
OVAL 2
SVAL stop
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL unlocked
OVAL false
SVAL unlocked
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL none
VAL 0.000000
1.WORKING:
OSVAL yes
OVAL 1
SVAL no
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -3
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -5
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1800
ASC_BlockingTime_beforNightClose 1800
ASC_BrightnessSensor HM_Sonne_Aussen_HWR:control 90:60
ASC_ComfortOpen_Pos 100
ASC_Down brightness
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 106
ASC_Shading_Min_Elevation 20
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 108.5
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 25
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 40000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 65000
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 08:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:15
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev d_ccu
alias Rollo Flur
ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
ccureadingname ^(.+\.)?DIRECTION$:+motor
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 1.LEVEL
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/datapoint 1.INHIBIT 0:inhibit off/datapoint 1.INHIBIT 1:inhibit on/
genericDeviceType blind
group Rolladen
room Flur,Homematic
statedatapoint 1.LEVEL
stripnumber 1
subType blindActuator
substexcl control|pct
substitute LEVEL!#0-0:none,#100-100:open;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
ist, ebenso wie zwei andere Fenster, mit dem Shading out auf 0 gefahren. Das scheint zu passieren, wenn der Beschattungswinkel verlassen wird. Den an Rollos, die wegen fehlender Helligkeit ins Shading out gehen, wird normal die 100 angefahren.
Die Rollos waren beim Abschatten auch ganz normal auf 100.
Ich habe es mir die Tage genauer angeschaut. Eine Erklärung dafür habe ich leider dennoch nicht. In keiner relevanten Shading Funktion ist ein ClosedPos Anfahren enthalten.
Zitat von: CoolTux am 27 Mai 2019, 12:22:05
Hallo Sascha,
Nein diese Möglichkeit gibt es leider nicht. Es ist ja gewollt das auch am Tag wenn man sich schlafen legt die Rollos runter gehen. Halt damit man schlafen kann.
Du wirst wohl versuchen müssen die presence Erkennung besser zu machen. Eventuell mit einer presenceThreshold oder so.
Hallo CoolTux,
das habe ich mir schon gedacht und dort heute mal implementiert.
Übrigens Danke für das tolle Modul!
Gruß,
Sascha
Zitat von: FunkOdyssey am 25 Mai 2019, 12:43:19
Irgendwie ist da der Wurm drin.
Heute ist keine Jalousie hochgefahren, die wie folgt konfiguriert sind:
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_Mode_Down off
ASC_Mode_Up always
ASC_Down time
ASC_Up time
Egal ob Contact-Attribut gesetzt war oder nicht.
Und auch nur am WE!
Rollos werden abends immer manuell geschlossen.
Möglich das ich etwas gefunden habe.
Wenn ich richtig liege wird am Donnerstag alles korrekt funktionieren. Dafür aber am We nicht. Denn für den Fehler müssen 2 aufeinander folgende Feiertage/Wochenendtage kommen.
Zitat von: CoolTux am 27 Mai 2019, 13:19:51
Ich habe es mir die Tage genauer angeschaut. Eine Erklärung dafür habe ich leider dennoch nicht. In keiner relevanten Shading Funktion ist ein ClosedPos Anfahren enthalten.
Vielleicht irgendein seltsamer Zufallseffekt. Wenn es nochmal auftreten sollte, melde ich mich wieder.
Zitat von: CoolTux am 27 Mai 2019, 11:25:30
Am Donnerstag ist Feiertag. Bitte bis dahin kein Update machen.
Schaue bitte am Mittwoch Morgen und Abend genau auf das Datum und die Uhrzeit zum Hochfahren am Donnerstag.
@CoolTux: Soll ich oder nicht? :-)
https://github.com/LeonGaultier/fhem-AutoShuttersControl/commit/7513c3470ec8ed5735849081b512463a172dd6c3
Ich habe soeben im Git sowohl in devel als auch im Master Updates eingespielt. Der Master ist ein Spiegel des devel.
Ihr könnt also bitte zum testen die aktuelle Version aus dem Master nehmen.
Ich teste das jetzt ein zwei Tage bei mir und dann gebe ich es als FHEM Update frei.
Hallo,
erst einmal auch vielen Dank für das tolle Modul!
Ich verwende es seit einigen Wochen, bin gerade am experimentieren mit der Beschattung. Ich habe beim Rolladen im EG zur Terrasse den "ASC_Shading_Mode" mit absent hinterlegt. Der Rolladen war heute Mittag beim nach Hause kommen runtergefahren. Mein Status hat sich nun auf home geändert, am Rolladenstatus hat sich nichts geändert, er ist unten geblieben. Spielt das dann in der Automatik keine Rolle? Das wäre vielleicht noch ein Punkt zum Ergänzen.
Danke.
Grüße
Matthias
Hallo Matthias,
Vielen Dank für die Info. Ich habe im aktuellen master Branche meines githubs ein Handling dafür eingebaut. Kommt die Tage dann auch per FHEM Update
Ich werde heute Abend die aktuelle Git Master Version ins FHEM SVN kopieren. Damit wird die aktuelle Version ab morgen früh 8 Uhr als Update verteilt.
Ganz selten spaziere ich in der CommandRef :D, dort steht
ASC_autoShuttersControlComfort - on/off - schaltet die Komfortfunktion an. Bedeutet, dass ein Rollladen mit einem threestate Sensor am Fenster beim öffnen in eine Offenposition fährt, die beim Rollladen über das Attribut ASC_ComfortOpen_Pos eingestellt wird. / default off wenn nicht gesetzt
Müsste ich den Parameter nicht im Device finden? Unter den Attributen finde ich den nicht.
Müsstest Du. Gerade mal aus Angst geschaut. Puh ist noch da ;D
;D wollte keine Ängste schüren.
Im device finde ich es leider nicht. Sind die Attribute "aktualisierbar"?
Ich habe vor meinem Post noch ein Update (0.6.14) vorgenommen, um sicher zu gehen, dass ich auf dem letzten stand bin.
Müssten der Parameter nicht in dieser Liste auftauchen?
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
...
Ja muss dabei sein. Und Du hast es wirklich nicht?
Gib mal bitte ein list vom Device.
Also es steht definitiv nicht als Auswahl in der Attribut Liste?
ich finde es irgendwie nicht. :-[, oder ich gucke an der falschen Stelle.
Internals:
FUUID 5c481855-f33f-82e0-b537-9735bcc9a248f6e4
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.14-s19487/2019-05-29 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME RollladenDashboard
NOTIFYDEV global,RollladenDashboard,KE_Jalousie_1,KE_Jalousie_2,KE_Jalousie_3,WZ_Jalousie_1,WZ_Jalousie_2,WZ_Jalousie_3,WZ_Jalousie_Terrasse1,WZ_Jalousie_Terrasse2,WZ_Jalousie_Terrasse1,KE_Fenster_2,WZ_Jalousie_2,CTA18,WZ_Jalousie_3,WZ_Jalousie_Terrasse2,WZ_Fenster_3,T,KE_Fenster_1,Residents,KE_Fenster_3,WZ_Fenster_2,WZ_Jalousie_1,EG_FensterTerrasse_2,KE_Jalousie_1,KE_Jalousie_3,KE_Jalousie_2,EG_FensterTerrasse_1
NR 1637
NTFY_ORDER 51-RollladenDashboard
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.14
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-31 05:50:32 KE_Jalousie_1_PosValue 100
2019-01-11 17:25:21 KE_Jalousie_1_lastDelayPosValue 0
2019-05-31 05:50:01 KE_Jalousie_1_lastPosValue 100
2019-05-31 08:50:37 KE_Jalousie_1_nextAstroTimeEvent 31.05.2019 - 22:04
2019-05-31 05:50:27 KE_Jalousie_2_PosValue 100
2019-05-17 21:44:21 KE_Jalousie_2_lastDelayPosValue 30
2019-05-31 05:50:01 KE_Jalousie_2_lastPosValue 100
2019-05-31 08:50:38 KE_Jalousie_2_nextAstroTimeEvent 31.05.2019 - 22:04
2019-05-31 05:50:27 KE_Jalousie_3_PosValue 100
2019-05-23 21:53:21 KE_Jalousie_3_lastDelayPosValue 30
2019-05-31 05:50:01 KE_Jalousie_3_lastPosValue 100
2019-05-31 08:50:38 KE_Jalousie_3_nextAstroTimeEvent 31.05.2019 - 22:04
2019-05-31 10:40:42 WZ_Jalousie_1_PosValue 30
2019-01-11 17:35:01 WZ_Jalousie_1_lastDelayPosValue 0
2019-05-31 05:40:02 WZ_Jalousie_1_lastPosValue 40
2019-05-31 08:50:38 WZ_Jalousie_1_nextAstroTimeEvent 31.05.2019 - 22:04
2019-05-31 10:40:44 WZ_Jalousie_2_PosValue 20
2019-01-11 17:25:21 WZ_Jalousie_2_lastDelayPosValue 0
2019-05-31 05:50:01 WZ_Jalousie_2_lastPosValue 0
2019-05-31 08:50:38 WZ_Jalousie_2_nextAstroTimeEvent 31.05.2019 - 22:04
2019-05-31 10:40:44 WZ_Jalousie_3_PosValue 20
2019-01-11 17:41:18 WZ_Jalousie_3_lastDelayPosValue 0
2019-05-31 05:50:01 WZ_Jalousie_3_lastPosValue 0
2019-05-31 08:50:38 WZ_Jalousie_3_nextAstroTimeEvent 31.05.2019 - 22:04
2019-05-31 10:40:38 WZ_Jalousie_Terrasse1_PosValue 80
2019-01-11 17:25:21 WZ_Jalousie_Terrasse1_lastDelayPosValue 0
2019-05-31 05:50:01 WZ_Jalousie_Terrasse1_lastPosValue 0
2019-05-31 08:50:38 WZ_Jalousie_Terrasse1_nextAstroTimeEvent 31.05.2019 - 22:04
2019-05-31 05:42:59 WZ_Jalousie_Terrasse2_PosValue 100
2019-05-23 21:53:21 WZ_Jalousie_Terrasse2_lastDelayPosValue 30
2019-05-31 05:42:02 WZ_Jalousie_Terrasse2_lastPosValue 0
2019-05-31 08:50:38 WZ_Jalousie_Terrasse2_nextAstroTimeEvent 31.05.2019 - 22:04
2019-05-31 08:50:32 ascEnable on
2019-05-08 15:48:20 controlShading off
2019-01-11 17:14:52 hardLockOut off
2019-01-11 17:44:31 partyMode off
2019-05-31 08:50:32 room_EG_KEZ KE_Jalousie_1,KE_Jalousie_2,KE_Jalousie_3
2019-05-31 08:50:32 room_EG_Wohnzimmer WZ_Jalousie_1,WZ_Jalousie_2,WZ_Jalousie_3,WZ_Jalousie_Terrasse1,WZ_Jalousie_Terrasse2
2019-01-08 20:12:55 selfDefense on
2019-05-31 10:40:27 state manual
2019-01-08 10:27:29 sunriseTimeWeHoliday on
2019-05-31 08:50:32 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
KE_Jalousie_1
KE_Jalousie_2
KE_Jalousie_3
WZ_Jalousie_1
WZ_Jalousie_2
WZ_Jalousie_3
WZ_Jalousie_Terrasse1
WZ_Jalousie_Terrasse2
monitoredDevs:
CTA18:
RolladenDashboard ASC_residentsDevice
EG_FensterTerrasse_1:
WZ_Jalousie_Terrasse1 ASC_WindowRec
EG_FensterTerrasse_2:
WZ_Jalousie_Terrasse2 ASC_WindowRec
KE_Fenster_1:
KE_Jalousie_1 ASC_WindowRec
KE_Fenster_2:
KE_Jalousie_2 ASC_WindowRec
KE_Fenster_3:
KE_Jalousie_3 ASC_WindowRec
KE_Jalousie_1:
KE_Jalousie_2:
KE_Jalousie_3:
Residents:
RolladenDashboard ASC_residentsDevice
T:
RolladenDashboard ASC_twilightDevice
WZ_Fenster_2:
WZ_Jalousie_2 ASC_WindowRec
WZ_Fenster_3:
WZ_Jalousie_3 ASC_WindowRec
WZ_Jalousie_1:
WZ_Jalousie_2:
WZ_Jalousie_3:
WZ_Jalousie_Terrasse1:
WZ_Jalousie_Terrasse2:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_freezeTemp 3
ASC_residentsDev CTA18:state
ASC_shuttersDriveOffset 1
ASC_twilightDevice T
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night
group Automatik
icon fts_shutter_automatic@green
room Steuerung
Sieht doch gut aus.
Und nun schau in die Attributsliste
Zitat von: dancatt am 26 Mai 2019, 08:33:00
Moin,
folgendes Szenario:
Rollladen fährt automatisch runter -> ok
Rollladen wird manuell hochgefahren -> ok
Terassentür wir geöffnet -> ok
Rollladen fährt in die comfortOpen_Pos -> soll das so sein? Nicht nur wenn der Rollladen vorher im Zustand geschlossen war?
Vielen Dank.
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
Wann genau wurde die Terassentür geöffnet. Wie das manuelle hochfahren bereits abgeschlossen war und die tatsächliche Position auch im Reading stand?
Grüße
gefunden und gesetzt.
Danke.
Zitat von: CoolTux am 31 Mai 2019, 11:26:50
Hallo Daniel,
Wann genau wurde die Terassentür geöffnet. Wie das manuelle hochfahren bereits abgeschlossen war und die tatsächliche Position auch im Reading stand?
Grüße
Hallo,
die Terassentür war auf jeden Fall schon vollständig oben. Erst dann habe ich die Tür geöffnet. Sollte aber doch auch während dem hochfahren möglich sein die Tür zu öffnen denke ich.
Was im Reading stand kann ich nicht sagen. Kann gerne nochmal testen wenn ich vom Urlaub zurück bin.
Gruß Daniel
Zitat von: dancatt am 31 Mai 2019, 12:52:17
Hallo,
die Terassentür war auf jeden Fall schon vollständig oben. Erst dann habe ich die Tür geöffnet. Sollte aber doch auch während dem hochfahren möglich sein die Tür zu öffnen denke ich.
Was im Reading stand kann ich nicht sagen. Kann gerne nochmal testen wenn ich vom Urlaub zurück bin.
Gruß Daniel
Das wäre super. Ich teste hier auch noch mal. Eventuell gibt es den "Fehler" aber auch schon gar nicht mehr. Ich schaue.
Hallo,
nochmal eine Frage wegen der Beschattungsfunktion. Ich hatte heute morgen Sonne und das Fenster ist erfolgreich in den Beschattungsmodus gefahren.
Nun ist es schon seit 2 Stunden bewölkt. Fährt aber nicht aus der Beschattung , stattdessen steht dort "out reserved". Wie schaffe ich es dass er aus der Beschattung fährt,
der Helligkeitswert ist schon lange unterschritten.
ich selbst finde es gut wenn er so ca. 15 Minuten mit dem hochfahren wartet, könnte ja nur ein Wolkenfeld sein, dass bald wieder weg ist. Aber 2 Stunden sind definitiv zu lange :-(
Esszimmer_Fenster_hinten_links 1.06.2019 - 09:00:02 31.05.2019 - 22:00:02 astro astro always always off off shading in 50 0 out reserved - 14:27:47
Esszimmer_Fenster_seitlich 1.06.2019 - 09:00:02 31.05.2019 - 22:00:02 astro astro always always off off shading in 50 0 out reserved - 14:25:00
Gaeste_Fenster_seitlich_links 1.06.2019 - 08:45:02 31.05.2019 - 22:00:02 astro astro always always off off day open 0 0 out - 10:38:13
Gaeste_Fenster_seitlich_rechts 1.06.2019 - 09:00:02 31.05.2019 - 22:00:02 astro astro always always off off day open 0 0 out - 10:38:13
Gaeste_Fenster_vorne 1.06.2019 - 09:00:02 31.05.2019 - 22:00:02 astro astro always always off off day open 0 0 out - 10:38:13
Kueche_Fenster_links 1.06.2019 - 09:00:02 31.05.2019 - 22:00:02 astro astro always always off off shading in 50 0 out reserved - 14:25:00
Kueche_Fenster_rechts 1.06.2019 - 09:00:02 31.05.2019 - 22:00:02 astro astro always always off off shading in 50 0 out reserved - 14:25:00
Wohn_Fenster_hinten_rechts 1.06.2019 - 09:00:02 31.05.2019 - 22:00:02 astro astro always always off off shading out 0 50 out - 14:44:27
Wohn_Fenster_seitlich 1.06.2019 - 09:00:02 31.05.2019 - 22:00:02 astro astro always always off off manual 0 0 out - 14:37:35
Internals:
CODE 4C75FD
DEF 4C75FD
DuoFernStick_MSGCNT 3
DuoFernStick_RAWMSG 0FFF0F230F000A87133222321300054C75FDFFFFFF01
DuoFernStick_TIME 2019-05-31 12:01:01
FUUID 5c4b3665-f33f-6784-ec5f-9b766a05a69cb8ae
IODev DuoFernStick
LASTInputDev DuoFernStick
MODEL Troll Basis
MSGCNT 3
NAME Esszimmer_Fenster_hinten_links
NR 82
STATE 50
SUBTYPE Troll Basis
TYPE DUOFERN
READINGS:
2019-05-21 13:28:16 ASC_Enable on
2019-05-31 12:00:42 ASC_ShuttersLastDrive shading in
2019-05-31 10:38:17 ASC_Time_DriveDown 31.05.2019 - 22:00
2019-05-31 10:38:17 ASC_Time_DriveUp 1.06.2019 - 09:00
2019-05-31 10:38:17 ASC_Time_PrivacyDriveDown 31.05.2019 - 21:00
2019-05-31 10:38:14 associatedWith Rolladensteuerung
2019-05-31 12:01:01 blindsMode off
2019-05-31 12:01:01 dawnAutomatic on
2019-05-31 12:01:01 duskAutomatic on
2019-05-31 12:01:01 manualMode off
2019-05-31 12:01:01 motorDeadTime off
2019-05-31 12:01:01 moving stop
2019-05-31 12:01:01 position 50
2019-05-31 12:01:01 rainAutomatic on
2019-05-31 12:01:01 rainDirection down
2019-05-31 12:01:01 rainMode off
2019-05-31 12:01:01 reversal off
2019-05-31 12:01:01 runningTime 34
2019-05-31 12:01:01 state 50
2019-05-31 12:01:01 sunAutomatic on
2019-05-31 12:01:01 sunMode off
2019-05-31 12:01:01 sunPosition 50
2019-05-31 12:01:01 timeAutomatic on
2019-05-31 12:01:01 ventilatingMode off
2019-05-31 12:01:01 ventilatingPosition 19
2019-05-31 12:01:01 version 1.3
2019-05-31 12:01:01 windAutomatic off
2019-05-31 12:01:01 windDirection up
2019-05-31 12:01:01 windMode off
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_BrightnessSensor WettersensorPro_Garten_H_1:1.ILLUMINATION
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 3600
ASC_Shading_Angle_Left 65
ASC_Shading_Angle_Right 55
ASC_Shading_Direction 225
ASC_Shading_Min_Elevation 0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 50
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 3000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 4500
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Up_Early 07:45
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
IODev DuoFernStick
Rolladen Erdgeschoss
Rolladen_map closed:Geschlossen opened:Geöffnet \b[1-9]\b:Teilgeöffnet \b[1-9][0-9]\b:Teilgeöffnet
alias Fenster hinten links
cmdIcon Zu:fts_shutter_down Stop:fts_shutter_manual@yellow Auf:fts_shutter_up@up Sonne:weather_sun@yellow
devStateIcon {rolladenStateIcon_fn($name)}
event-on-change-reading .*
event-on-update-reading .*
eventMap /down:Zu/stop:Stop/up:Auf/sunMode on:Sonne/
group Rolladen
room hidden
timeout 50
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate RegenRolladen RegenRolladen_map Rolladen Rolladen_map structexclude
webCmd Auf:Stop:Zu:Sonne
widgetOverride position:slider,0,10,100
Logauszug:
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:27:47 - ShadingProcessing: Esszimmer_Fenster_hinten_links - Übergebende Werte - Azimuth:207, Elevation: 60.4, Brightness: 2665.0, OutTemp: 22.0, Fenster Position: 225, Winkel Links: 65, Winkel Rechts: 55, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:27:47 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_hinten_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:27:47 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_hinten_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:27:47 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_hinten_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:27:47 - ShadingProcessing: Esszimmer_Fenster_hinten_links - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:27:47 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_hinten_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:27:47 - ShadingProcessing: Esszimmer_Fenster_hinten_links - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: in Neuer Status: out reserved
Kamen denn seit dem neue Events rein? Dann brauche ich die aktuellen Logdaten. Soweit passt das. Nach out reserved sollte nach 20 min in out gesetzt werden und damit die Beschattung beendet werden.
Ja sind Events reingekommen und auch gefahren. Ich beobachte das mal weiter :-)
Kann man die Zeiten wie lange gewartet werden soll beeinflussen?
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:55:21 - EventProcessingShadingBrightness: Esszimmer_Fenster_seitlich - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:55:21 - EventProcessingShadingBrightness: Esszimmer_Fenster_seitlich - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 3295.0 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:55:21 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_seitlich Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:55:21 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_seitlich Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:55:21 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_seitlich Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:55:21 - ShadingProcessing: Esszimmer_Fenster_seitlich - Übergebende Werte - Azimuth:217.1, Elevation: 58.3, Brightness: 3295.0, OutTemp: 21.2, Fenster Position: 170, Winkel Links: 60, Winkel Rechts: 50, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:55:21 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_seitlich Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:55:21 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_seitlich Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:55:21 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_seitlich Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:55:21 - ShadingProcessing: Esszimmer_Fenster_seitlich - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:55:21 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_seitlich Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:55:21 - ShadingProcessing: Esszimmer_Fenster_seitlich - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out reserved Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:55:21 - FnSetCmdFn: Esszimmer_Fenster_seitlich - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 50, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: shading out
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:55:21 - FnSetDriveCmd: Esszimmer_Fenster_seitlich - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:55:21 - FnSetDriveCmd: Esszimmer_Fenster_seitlich - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:55:21 - FnShuttersCommandSet: Esszimmer_Fenster_seitlich - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:55:21 - ShadingProcessing: Esszimmer_Fenster_seitlich - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out und somit wird nun in die Position: 50 zum beenden der Beschattung gefahren
ASC_DEBUG!!! 2019.05.31 14:55:21 - ShadingProcessing: Esszimmer_Fenster_seitlich - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.05.31 14:55:21
Na dann passt das ja. Er fährt nicht sofort wenn die Helligkeit nicht mehr passt, sondern markiert erstmal das Rollo. Nach weiteren 10 min wird noch mal auf ein Event reagiert und wenn dann wieder Brightness entsprechend ist dann wird raus gefahren.
Ich brauche auch mal eine info zum Helligkeitssensor.
Ich habe an einem Wemos-D1-mini einen BH1750 verknotet, Tasmota drauf, und MQTT konfiguriert. Jetzt bekomme die Werte so wie ich es möchte (vor allem gleichmässig).
Frage zur Steuerung:
- wird bei der ASC_Shading_WaitingPeriod die Zeit abgewartet und dann der erste Wert vom Lichtsensor genommen?
oder
- wird in den letzten 20Min geschaut ob die Werte drüber waren oder drunter? Hintergrund die Werte kommen jetzt relativ schnell und schwanken bei Bewölkung viel stärker.
Es werden alle Events vom Sensor:Reading angenommen und dann geschaut wie lange die letzte Verarbeitung her ist. Eine Weiterverarbeitung erfolgt alle (ASC_Shading_WaitingPeriod / 2)
Zitat von: CoolTux am 31 Mai 2019, 18:51:02
Es werden alle Events vom Sensor:Reading angenommen und dann geschaut wie lange die letzte Verarbeitung her ist. Eine Weiterverarbeitung erfolgt alle (ASC_Shading_WaitingPeriod / 2)
Das kapiere ich nicht. Muss alle WaitingPeriod/2 ein Wert vom Sensor kommen, dass garantiert nach Ablauf der WaitingPeriod gefahren wird? Hintergrund: mein angedachter Brightness-Sensor schickt sehr unregelmäßig seine Werte - nur garantiert genau beim über- bzw. unterschreiten der High- bzw. Low-Schwellenwerten. Ansonsten nicht unbedingt, d.h. es gibt kaum Events.
Beispiel: Es könnte also sein, dass ich morgens um 10 Uhr den Shading-Schwellenwert 35.000 Lux überschreite, Wert > 35klx wird gemeldet. Dann kommt die nächste Meldung erst um 18 Uhr, Wert < 20klx.
Wann fährt in dem Fall das Rollo bei einer Shading_WaitingPeriod von 20 Minuten? Nach a) nach 20 Minuten, b) gar nicht oder c)...?
Zitat von: JHo am 31 Mai 2019, 21:08:01
Das kapiere ich nicht. Muss alle WaitingPeriod/2 ein Wert vom Sensor kommen, dass garantiert nach Ablauf der WaitingPeriod gefahren wird? Hintergrund: mein angedachter Brightness-Sensor schickt sehr unregelmäßig seine Werte - nur garantiert genau beim über- bzw. unterschreiten der High- bzw. Low-Schwellenwerten. Ansonsten nicht unbedingt, d.h. es gibt kaum Events.
Beispiel: Es könnte also sein, dass ich morgens um 10 Uhr den Shading-Schwellenwert 35.000 Lux überschreite, Wert > 35klx wird gemeldet. Dann kommt die nächste Meldung erst um 18 Uhr, Wert < 20klx.
Wann fährt in dem Fall das Rollo bei einer Shading_WaitingPeriod von 20 Minuten? Nach a) nach 20 Minuten, b) gar nicht oder c)...?
Also das ist definitiv zu wenig. Bei Deinem Beispiel würde nicht in die Beschattung gefahren werden, da wenigstens 2x erkannt werden muss das die Helligkeit über den eingestellten Wert für Sunny ist. Beim ersten mal wird ein marker gesetzt, in reserved und beim zweiten mal nach 10 min oder länger wird erst "in" gesetzt und gefahren.
Ah, ok. Verstanden. Danke!
das erschliesst sich mir nicht. Ich schreibe mal wie ich es vorher gelöst hatte.
Beim erreichen der Sunny Schwelle habe ich den Fahrbefehls mit wait 1200 gestartet, wurde innerhalb der Wartezeit die Schwelle wieder unterschritten, wurde wait/dim abgebrochen. So war auch bei bewölkten/sonnigen Himmel, die Beschattung nur auf sonnige Tage beschränkt.
Zitat von: CoolTux am 31 Mai 2019, 18:51:02
Es werden alle Events vom Sensor:Reading angenommen und dann geschaut wie lange die letzte Verarbeitung her ist. Eine Weiterverarbeitung erfolgt alle (ASC_Shading_WaitingPeriod / 2)
Also ASC_Shading_WaitingPeriod steht auf 1200
Jetzt werden alle 10 Minuten, ein Mittelwert der letzten 10 Minuten gebildet und danach gefahren? Ist das so richtig?
Hallo CoolTux,
mir ist heute aufgefallen, dass ein Rollladen, der korrekt in Shading-Position gefahren wurde (45 %) und anschließend von mir manuell in Position 100 % (geschlossen) ca. 20 Minuten später wieder vollständig geöffnet wurde (Position 0 %) wegen shading-out.
Ich dachte, dass die Systematik inzwischen so ist, dass nachdem ein Rolladen manuell betätigt wurde, diese Position erhalten bleibt oder habe ich da was falsch verstanden?
Bei dem betroffenen Fenster handelt es sich um eine Terrassenseite, das beim verlassen des Hauses geschlossen bleiben soll. Hier kann es aber teilweise vorkommen, dass sich der Rollladen wegen der herrschenden Wetterbedingungen bereits in der Position shading-in befindet. Über einen Rollladenschalter an der Eingangstür werden beim Verlassen des Hauses die einige Rollläden (drei, darunter auch der betroffenen Rollladen) "manuell" per Befehl alle auf Position geschlossen gefahren.
Gruß
eurofinder
Zitat von: Typ1er am 31 Mai 2019, 22:04:40
das erschliesst sich mir nicht. Ich schreibe mal wie ich es vorher gelöst hatte.
Beim erreichen der Sunny Schwelle habe ich den Fahrbefehls mit wait 1200 gestartet, wurde innerhalb der Wartezeit die Schwelle wieder unterschritten, wurde wait/dim abgebrochen. So war auch bei bewölkten/sonnigen Himmel, die Beschattung nur auf sonnige Tage beschränkt.Also ASC_Shading_WaitingPeriod steht auf 1200
Jetzt werden alle 10 Minuten, ein Mittelwert der letzten 10 Minuten gebildet und danach gefahren? Ist das so richtig?
Nein.
Alle X Minuten sendet ein Helligkeitssensor Werte. Diese werden ausgewertet.
1. Stufe - es wird geschaut ob die letzten 10 min bereits eine Auswertung statt fand, wenn ja Abbruch, wenn nein 2. Stufe
2. Stufe - Es wird geschaut ob der Wert der Helligkeit über den Wert von Sunny steht und ob alle anderen Bedingungen auch erfüllt sind. 3. Stufe
3. Stufe - Es wird der Marker "in reserved" gesetzt aber noch nicht gefahren da erst bei "in" gefahren wird.
Nun wiederholt sich das ganze und wenn 10 min um sind und der Wert immer noch über Sunny wird "in"gesetzt und gefahren.
Hoffe das war soweit nun verständlich.
Grüße
Zitat von: eurofinder am 31 Mai 2019, 22:24:51
Hallo CoolTux,
mir ist heute aufgefallen, dass ein Rollladen, der korrekt in Shading-Position gefahren wurde (45 %) und anschließend von mir manuell in Position 100 % (geschlossen) ca. 20 Minuten später wieder vollständig geöffnet wurde (Position 0 %) wegen shading-out.
Ich dachte, dass die Systematik inzwischen so ist, dass nachdem ein Rolladen manuell betätigt wurde, diese Position erhalten bleibt oder habe ich da was falsch verstanden?
Bei dem betroffenen Fenster handelt es sich um eine Terrassenseite, das beim verlassen des Hauses geschlossen bleiben soll. Hier kann es aber teilweise vorkommen, dass sich der Rollladen wegen der herrschenden Wetterbedingungen bereits in der Position shading-in befindet. Über einen Rollladenschalter an der Eingangstür werden beim Verlassen des Hauses die einige Rollläden (drei, darunter auch der betroffenen Rollladen) "manuell" per Befehl alle auf Position geschlossen gefahren.
Gruß
eurofinder
Hallo,
Dazu sollte wenn im ASC Device das Attribut ASC_blockAscDrivesAfterManual auf 1 gesetzt sein. Dann sollte ASC nicht mehr steuern.
Du darfst aber nicht auf ClosedPosition fahren sondern auf 1 davor. Das Rolllo darf auf keines der von ASC verwendeten Positionen stehen.
@CoolTux:
Ok, danke für die Rückmeldung/Klarstellung - probiere ich bei Gelegenheit aus.
Allerdings finde ich es problematisch, dass z.B. nicht der Wert 100 als Position beim manuellen fahren benutzt werden kann.
In der Realität sieht die Bedienung meist doch so aus: Es wird ein Wert zwischen 0 und 100 angefahren - in 10er Schritten unterteilt.
Ich finde es schwierig/unnötig kompliziert für z.B. manuell angefahrenen Positionen, shading-Position, vollständig geschlossenen Position etc. unzählige abweichende Werte von den 10er-Werten zu hinterlegen, nur damit die Automatisierung "korrekt" funktioniert. Könntest du das nicht bitte irgendwie anders in der Logik abfangen, so dass man eher die "Standardwerte" verwenden kann? Ich denke das würde vieles in der Bedienung erleichtern und ist für den Anwender leichter verständlich und nachvollziehbarer.
Ich kann ja nur von mir sprechen, aber für mich hat eine bewusst manuell angefahrene Position die Höchste Priorität - einzige Ausnahme, abends steht Rollladen oben, dann wird "zwangsweise" heruntergefahren, wenn Zeitpunkt (Brightness oder berechnete/vorgegeben Uhrzeit) erreicht wurde und Fenstersensor für open/close auf close steht - sofern vorhanden.
Auch ein shading-in wird für mich bei einem manuellen Eingriff bewusst abgebrochen und sollte damit automatisch auch ein shading-out beinhalten.
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 31 Mai 2019, 23:19:02
Ich kann ja nur von mir sprechen, aber für mich hat eine bewusst manuell angefahrene Position die Höchste Priorität - einzige Ausnahme, abends steht Rollladen oben, dann wird "zwangsweise" heruntergefahren, wenn Zeitpunkt (Brightness oder berechnete/vorgegeben Uhrzeit) erreicht wurde und Fenstersensor für open/close auf close steht - sofern vorhanden.
Ich kann gerne versuchen es so zu implementieren, wenn die anderen dafür sind.
Ich bin erst vor kurzem zu ASC umgestiegen. Hatte alle 25 Rollladen über DOIF eingerichtet (4 Seiten Code). Super Arbeit das Modul echt. Was ich noch vermisse ist einen externen Auslöser für die Beschattung. Konkret soll bei einer Vorhersage von 28 Grad die Beschattung sofort ohne zusätzliche morgendliche Fahrt stattfinden.
Ich hatte hierzu mehrere Bedingungen (aktuelle Temperatur, vorhergesagte Temperatur, Bewölkung......) einbezogen.
Da mehrere Wettemodule ausgelaufen sind muss ich nur wieder ein neues Modul für die Vorhersage finden.
Zudem hatte ich eine Verknüpfung mit dem Raumlicht. somit konnte man 1h vor Sonnenuntergang zum Lesen das Licht einschalten und alle Rollläden gingen Runter.
Zitat von: CoolTux am 31 Mai 2019, 23:52:25
Ich kann gerne versuchen es so zu implementieren, wenn die anderen dafür sind.
Ich stimme eurofinder zu.
Zitat von: gras64 am 01 Juni 2019, 00:17:02
Ich bin erst vor kurzem zu ASC umgestiegen. Hatte alle 25 Rollladen über DOIF eingerichtet (4 Seiten Code). Super Arbeit das Modul echt. Was ich noch vermisse ist einen externen Auslöser für die Beschattung. Konkret soll bei einer Vorhersage von 28 Grad die Beschattung sofort ohne zusätzliche morgendliche Fahrt stattfinden.
Ich hatte hierzu mehrere Bedingungen (aktuelle Temperatur, vorhergesagte Temperatur, Bewölkung......) einbezogen.
Da mehrere Wettemodule ausgelaufen sind muss ich nur wieder ein neues Modul für die Vorhersage finden.
Soweit ich mich erinnere fährt das Rolllo in der Morgenfahrt nicht hoch sondern in die Beschattungsposition wenn bereits morgens shading in gesetzt wurde. Also sprich alle Bedingungen für eine Beschattung erfüllt sind. Es gibt aber nicht nur eine Bedingung (Temperatur)
Zitat von: gras64 am 01 Juni 2019, 00:17:02
Zudem hatte ich eine Verknüpfung mit dem Raumlicht. somit konnte man 1h vor Sonnenuntergang zum Lesen das Licht einschalten und alle Rollläden gingen Runter.
Soetwas in der Art will ich noch ein bauen. Also die Möglichkeit eines externen Triggers welcher selbst als Attribut festgelegt werden kann. Licht, Multimedia oder so.
Grüße
Zitat von: eurofinder am 31 Mai 2019, 23:19:02
@CoolTux:
Ich kann ja nur von mir sprechen, aber für mich hat eine bewusst manuell angefahrene Position die Höchste Priorität - einzige Ausnahme, abends steht Rollladen oben, dann wird "zwangsweise" heruntergefahren, wenn Zeitpunkt (Brightness oder berechnete/vorgegeben Uhrzeit) erreicht wurde und Fenstersensor für open/close auf close steht - sofern vorhanden.
Auch ein shading-in wird für mich bei einem manuellen Eingriff bewusst abgebrochen und sollte damit automatisch auch ein shading-out beinhalten.
Sehe ich ähnlich, aber dann würde ja ein einziger manueller Eingriff jede Automatik-Aktivität des betroffenen Geräts bis Abends abwürgen. Daher sollte es vielleicht die Option geben, doch wieder zur Automatik zurückzukehren (etwa erkannte manuelle Fahrt --> ASC-Rollladen "automatic deactivated" --> "set ASC-Rolladen automatic activated"), bevor die zwingende Abendschließung stattfindet. Dann könnte sich jeder seine Routine basteln, die die Automatik wieder aktiviert. Etwa bei abwesenden Residents, oder nach x Stunden, ...
Zitat von: Typ1er am 31 Mai 2019, 22:04:40
das erschliesst sich mir nicht. Ich schreibe mal wie ich es vorher gelöst hatte.
Beim erreichen der Sunny Schwelle habe ich den Fahrbefehls mit wait 1200 gestartet, wurde innerhalb der Wartezeit die Schwelle wieder unterschritten, wurde wait/dim abgebrochen.
Finde ich vom Ansatz her besser als die derzeitige Lösung. Entspricht dem watchdog.
Warum bewegt sich eigentlich auch Rollo2, wenn bei Rollo1 das Fenster geschlossen wird? Es hat definitiv einen anderen Fenstersensor.
Zitat von: CoolTux am 01 Juni 2019, 06:10:16
Soweit ich mich erinnere fährt das Rolllo in der Morgenfahrt nicht hoch sondern in die Beschattungsposition wenn bereits morgens shading in gesetzt wurde. Also sprich alle Bedingungen für eine Beschattung erfüllt sind. Es gibt aber nicht nur eine Bedingung (Temperatur)
Soweit ich weis habe ich Sonnehöhe, Sonnenwinkel, Tepmeratur und einen Helichkeitswert als Auslöser für die Beschattung. ich habe bei Sonnenaufgang irgendwie immer Hellichkeit 0 ??? somit kann es nicht zum shading in bei Sonnenaufgang kommen. Daher brauche ich eine zuverlässige Quelle die mir schon vor Sonnenaufgang sagen kann heute wird es heiß oder regnet es, fahre sofort auf shading in oder nicht.
Sonst passiert genau das Rolladen fährt hoch und 30min später wird die Hellichkeitsschwelle erreicht und Rolladen fährt auf shading in.
@CoolTux:
Übrigens - heute sind alle Jalousien gefahren. Auch die, bei denen es die letzten Wochenenden nicht funktioniert hatte. Danke.
https://github.com/LeonGaultier/fhem-AutoShuttersControl/commit/7513c3470ec8ed5735849081b512463a172dd6c3
Zitat von: gras64 am 01 Juni 2019, 09:54:12
Zitat von: CoolTux am 01 Juni 2019, 06:10:16
Soweit ich mich erinnere fährt das Rolllo in der Morgenfahrt nicht hoch sondern in die Beschattungsposition wenn bereits morgens shading in gesetzt wurde. Also sprich alle Bedingungen für eine Beschattung erfüllt sind. Es gibt aber nicht nur eine Bedingung (Temperatur)
Soweit ich weis habe ich Sonnehöhe, Sonnenwinkel, Tepmeratur und einen Helichkeitswert als Auslöser für die Beschattung. ich habe bei Sonnenaufgang irgendwie immer Hellichkeit 0 ??? somit kann es nicht zum shading in bei Sonnenaufgang kommen. Daher brauche ich eine zuverlässige Quelle die mir schon vor Sonnenaufgang sagen kann heute wird es heiß oder regnet es, fahre sofort auf shading in oder nicht.
Sonst passiert genau das Rolladen fährt hoch und 30min später wird die Hellichkeitsschwelle erreicht und Rolladen fährt auf shading in.
Ziemlich speziell.
Wenn Du den Rollladen morgens nach Astro fährst, könntest Du evtl. den brightness-Sensor-Eintrag missbrauchen, um dort den Cloud_cover aus dem Wettermodul einzulesen. Allerdings habe ich aktuell wieder angenehmen Sonnenschein, obwohl der Wert auf 40 steht. Du müsstest außerdem in einem Dummy den Wert invertieren, also 100-cc.
Zitat von: JHo am 01 Juni 2019, 08:23:20
Sehe ich ähnlich, aber dann würde ja ein einziger manueller Eingriff jede Automatik-Aktivität des betroffenen Geräts bis Abends abwürgen. Daher sollte es vielleicht die Option geben, doch wieder zur Automatik zurückzukehren (etwa erkannte manuelle Fahrt --> ASC-Rollladen "automatic deactivated" --> "set ASC-Rolladen automatic activated"), bevor die zwingende Abendschließung stattfindet. Dann könnte sich jeder seine Routine basteln, die die Automatik wieder aktiviert. Etwa bei abwesenden Residents, oder nach x Stunden, ...
Muss ich in Ruhe mal schauen wir man das sauber lösen kann.
So ich bin froh das sie jetzt morgens und abends sehr zuverlässig fahren, abends per Astro und morgens teils, teils.
1. Gibt es hier auch noch die Möglichkeit, bei schönem Wetter, wolkenlos zur Astrozeit dann noch ein Offset zu geben ? Und wenn eben Wolken vorhanden sind oder es regnet, er exakt zur Astrozeit runter fährt?
2. Gibt es für Tagsüber eine Möglichkeit, bei Sonne und einer gewissen Aussentemperatur, das ich bestimmte Rollos auf 70% oder so runterfahren lassen kann ?
Das beste wäre natürlich mit dem Azimut, dann würden die Rollos mit der Sonne mitwandern quasi.
Grüße
Zitat von: D3ltorohd am 01 Juni 2019, 15:13:14
So ich bin froh das sie jetzt morgens und abends sehr zuverlässig fahren, abends per Astro und morgens teils, teils.
1. Gibt es hier auch noch die Möglichkeit, bei schönem Wetter, wolkenlos zur Astrozeit dann noch ein Offset zu geben ? Und wenn eben Wolken vorhanden sind oder es regnet, er exakt zur Astrozeit runter fährt?
2. Gibt es für Tagsüber eine Möglichkeit, bei Sonne und einer gewissen Aussentemperatur, das ich bestimmte Rollos auf 70% oder so runterfahren lassen kann ?
Das beste wäre natürlich mit dem Azimut, dann würden die Rollos mit der Sonne mitwandern quasi.
Grüße
1. Nein
2. Ja, nennt sich Beschattung
bei mir sahen die Bedingungen so aus:
((([WUweather:temp_c] >= 20 and [WUweather:solarradiation] > 300 ) or ([WUweather:fc0_high_c,20] >= 28 and [WUweather:temp_c] > 18))
and
([WUweather:condition] eq "sonnig" or [WUweather:condition] eq "Teils Wolkig" or [WUweather:condition] eq "Wolkig" or [WUweather:condition] eq "Heiter" or [WUweather:condition] ne "Regen" or [WUweather:condition] ne "Gewitter" or [WUweather:condition] ne "Bedeckt"))
(set Sonnen_status Sonne, set $SELF W_Sonne Sonne)
DOELSEIF
([WUweather:temp_c] < 19
and
[WUweather:fc0_high_c,20] < 28
and
([WUweather:condition] ne "sonnig" or [WUweather:condition] ne "Teils Wolkig" or [WUweather:condition] ne "Wolkig" or [WUweather:condition] ne "Heiter" or [WUweather:condition] eq "Regen" or [WUweather:condition] eq "Gewitter" or [WUweather:condition] eq "Bedeckt")
and
[?WUweather:solarradiation] < 300)
(set Sonnen_status Regen, set $SELF W_Sonne Regen)
Wenn ich mein Wetter auslöser selber baue und praktisch Alles was mit Wetter zu tun hat Temperatur und Hellichkeit dadurch überschrieben wird. Sonnenwinkel und Sonnehöhe werden dabei weiter beachtet.
Zitat von: CoolTux am 01 Juni 2019, 15:25:40
1. Nein
2. Ja, nennt sich Beschattung
Was von den Shading Optionen kann ich ohne extra Komponenten nutzen ?
ZitatASC_Shading_Direction Position in Grad, auf der das Fenster liegt - genau Osten wäre 90, Süden 180 und Westen 270
ASC_Shading_Pos Position des Rollladens für die Beschattung
ASC_Shading_Angle_Left Vorlaufwinkel im Bezug zum Fenster, ab wann abgeschattet wird. Beispiel: Fenster 180° - 85° ==> ab Sonnenpos. 95° wird abgeschattet
ASC_Shading_Angle_Right Nachlaufwinkel im Bezug zum Fenster, bis wann abgeschattet wird. Beispiel: Fenster 180° + 85° ==> bis Sonnenpos. 265° wird abgeschattet
ASC_Shading_Mode absent,always,off,home / Vorgabe, wann Beschattungsaktionen durchzuführen sind
Ab da mit Sensoren, wenn ich das richtig verstanden habe ? Die Winkel kommen vom Global Modul für den Stand der Sonne ?
Die Winkel kommen vom Kompass. Einfach in der Mitte des Fensters einen Kompass ausrichten und die Gradzahl übernehmen. Und dann schauen ab wann die Sonne eindringen könnte. Zu weilen +85 und -85 aber vielleicht hast auch ein Baum da oder so dann halt später.
Dann brauchst noch Helligkeits und Temperatursensor für aussen. Und Twilight oder Astro Modul welche den aktuellen Sonnenstand melden.
Zitat von: CoolTux am 01 Juni 2019, 20:15:17
Dann brauchst noch Helligkeits und Temperatursensor für aussen.
Ohne die kann ich diese Funktion gar nicht nutzen ? Das ist für die 5. letzten Attr in der Wiki ? Wenn ich das nicht möchte, kann ich auch nur die ersten 5 Attr nutzen, da diese Werte ja von anderen Modulen kommen, wie Kompass, Twilight oder Astro.
Besser Commandref lesen, Wiki ist glaube nicht ganz aktuell.
Du brauchst auf jeden Fall die erwähnten Sensoren/Services
Shit ok, habe gehofft würde vllt auch ohne gehen. Brauch ich ja dann theo nur einmal jeden Sensor, der dann für alle Rollos gilt. Was gäbe es denn da für welche ?
Homematic oder Xiaomi Pflanzensensor. Den nehme ich zum Beispiel.
Ich gehe davon aus, das der Pflanzensensor alles beherrscht, Helligkeit, Temp usw ? Das wäre nicht schlecht, hab ja nen Zigbee Stick, dann wäre schon mal die Frage mit der Anbindung gelöst. Den brauch ich dann auch nur einmal für alle Rollos ?
Noch mal eine Frage zur Astrofunktion beim herunterfahren. Gibt es hier eine allgemeine Möglichkeit, die Zeit dann noch etas an zu passen. Wenn er hier runter fährt, ist es draußen noch angenehm hell. Ich finde er fährt zu früh runter. Gibt es hierfür irgendwo noch eine Stellschraube, oder vllt ein allgemeines Offset für das Astro Event Sonnenunterang ? Oder gibt es hier vllt auch die Zeit vom Sonnenunterang Ende, die ist ja einige Minuten später, als der Sonnenuntergang Start, das kenne ich so aus einer anderen Software.
Dann hätte ich noch eine Frage, ob ich eine feste Zeit mit der Astro Funktion kombinieren kann, z.b. das was eben früher Eintritt ? Beispiel ::
Morgens lasse ich manche Rollos erst um 7 hoch, jetzt ist es natürlich hell, im Winter ist es da noch dunkel, also brauchen die da auch noch nicht hoch. Gibt es hier die Möglichkeit zu sagen, erst ab 7 Uhr oder dann, wenn der Sonnenaufgang später ist als 7 Uhr eben erst per Sonnenaufgang ?
Der Pflanzensensor ist Bluetooth.
Was ist mit autoAstroMode? Da kannst Du einiges einstellen und testen. Wenn gar nicht nimmst HORIZON und experimentierst mit den Werten von + 9 bis - 9
Ups vergessen. Sorry.
Zitat von: D3ltorohd am 01 Juni 2019, 21:11:31
Morgens lasse ich manche Rollos erst um 7 hoch, jetzt ist es natürlich hell, im Winter ist es da noch dunkel, also brauchen die da auch noch nicht hoch. Gibt es hier die Möglichkeit zu sagen, erst ab 7 Uhr oder dann, wenn der Sonnenaufgang später ist als 7 Uhr eben erst per Sonnenaufgang ?
Das geht in dem Du die early Time auf 7 Uhr stellst
Temperatursensor kann man gut auf das Wetter-Modul zurückgreifen. Die Pflanzensensoren liefern durch das Aufwärmen des Bodens oft unrealistische Werte.
@JHo:
ZitatSehe ich ähnlich, aber dann würde ja ein einziger manueller Eingriff jede Automatik-Aktivität des betroffenen Geräts bis Abends abwürgen. Daher sollte es vielleicht die Option geben, doch wieder zur Automatik zurückzukehren (etwa erkannte manuelle Fahrt --> ASC-Rollladen "automatic deactivated" --> "set ASC-Rolladen automatic activated"), bevor die zwingende Abendschließung stattfindet. Dann könnte sich jeder seine Routine basteln, die die Automatik wieder aktiviert. Etwa bei abwesenden Residents, oder nach x Stunden, ...
Finde ich einen sehr guten Hinweis.
Das Problem ist natürlich, dass vieles situtationsbedingt abhängig ist. Manchmal verstellt man halt eine automatisch angefahrene Position, um diese z.B. nur kurzfristig zu ändern/optimieren und wünscht sich anschließend wieder die Berücksichtigung durch die Automatik. Manchmal soll aber auch die Automatik durch das manuelle verändern der Rollladenposition dauerhaft sein. Das kann natürlich die "Elektronik" nicht erkennen, was der Anwender gerade will/möchte/beabsichtigt.
Ich denke am sinnvollsten ist es so zu realisieren, wie es am häufigsten von der Mehrheit der Anwender genutzt/erwartet wird. Anpassungen wird wahrscheinlich jeder Anwender mal mehr oder weniger für seinen Bedarf vornehmen müssen.
Um das nochmals klar herauszustellen. Ich finde CoolTux Umsetzung wirklich toll und bin echt dankbar für das ASC-Modul. Wenn meine Hinweise/Anregungen dazu beitragen, dass die Entwicklung vorangetrieben wird oder eine zielführende Diskussion angeregt wird, die zur Verbesserung/Optimierung beiträgt, dann bin ich froh auf diesem Wege beitragen zu können. Ich bin leider in FHEM noch nicht so fit, dass ich programmiertechnisch etwas sinnvolles beitragen könnte. Zum Testen bin ich aber jederzeit gerne bereit.
Gruß, schönen Abend noch und ein sonniges Wochenende
eurofinder
Ich habe threestate Kontakte, beim Beschatten bleibt der Rollladen zb. auf 50%, wird das Fenster gekippt auf auf 50% gelassen, wird das Fenster geöffnet, wäre "open" oder "ASC_ComfortOpen_Pos" ideal
Ich würde an den Fenstern selten was verstellen. Hier ist die Lösung für mich so ideal.
-Änderungswunsch wäre nur, die Position Hart anzufahren, ohne die letzte Position zu berücksichtigen, beim schnellen Wechsel von zu <-->nach kipp <-->oder auf verschluckt sich das ASC (Wenn 2 Änderungen in Kurzer Zeit kommen)
-Wenn einem die 50% nicht gefallen und man sie ,,Live" verstellt zb auf 40% im ASC wird dieser Wert erstmal nicht übernommen, das Rollo Pausiert dann sozusagen.
An meinen Terassentüren, wäre diese Lösung zwar auch gut, nur kann die Tür zugefallen sein und der Rollladen geht auf Beschattung (ok wäre kein Beinbruch, die Tür wird per Fusskick geöffnet. Im falle es wird Nacht ist das wieder ein anderes Problem...
Bei manuell angefahren Positionen wurde ich ein Zeitfenster von 1-2 Stunden(oder deaktiviert) vorschlagen was dann die Automatic zurücksetzt.Späteste Auslösung wäre Nacht und Tag fahrten
Folgende Idee zum Thema blockieren nach manueller Fahrt.
Wenn im ASC Device das Attribut "ASC_blockAscDrivesAfterManual" auf 1 steht und eine manuelle Fahrt erkannt wird, wird das Rollo durch setzen des Readings "ASC_Enable" auf off im Rollodevice für ASC komplett deaktiviert. Ihr müsst dann dafür sorgen das es wieder aktiviert wird.
Ich muss dafür keine neuen setter oder Attribute bauen. Es wäre alles schon da.
Grüße
Danke für deine Mühe, aber die Idee ist nicht wirklich alltagstauglich.
Ich fahre die Jalousie z.B. manuell weiter runter (von 100>75), da mich die Sonne auf dem Frühstückstisch nervt. Wenn ich das den ganzen Tag so lasse, darf diese abends dennoch gerne auf 0 gefahren werden.
Wenn ich aber nach dem abendlichen Runterfahren die Jalousien verändere, so sollten sich diese nicht mehr verändern. Also keine Korrektur mehr durch ASC.
Hallo und guten Morgen,
hab ein kleines Problem mit der Beschattungsfunktion. Habe soweit alles benötigte angelegt, ein neues Astro-Device und meine vorhandene Wetterstation mit brightness- und temperature-Wert.
Mein Fenster liegt im Osten, etwas gedreht, deswegen habe ich als Direction 100° angegeben. Zudem habe ich geschaut ab wann die Sonne bei uns über den Berg kommt, ist ab der Min-Elevation 20°. Min-Temp habe ich zum testen mal runter auf 12°C gestellt um zu sehen ob das ganze funktioniert. Leider tut sich bezüglich dem verfahren gar nichts, das eigentliche fahren über Astro und Zeiten morgen bzw. abends funktioniert soweit einwandfrei.
Hab hier mal ein List des ASC-Device:
Internals:
FUUID 5ced916b-f33f-c2d2-8ff4-b85a4a685d245ff4
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.14-s19487/2019-05-29 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME AutoShuttersControl
NOTIFYDEV global,AutoShuttersControl,Rolladen_Ost,Rolladen_West,Rolladen_West,Rolladen_Test,Wetterstation
NR 326
NTFY_ORDER 51-AutoShuttersControl
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.14
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-02 05:33:32 Rolladen_Ost_PosValue 100
2019-06-02 05:32:56 Rolladen_Ost_lastPosValue 0
2019-06-02 08:14:23 Rolladen_Ost_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:19
2019-06-01 21:18:49 Rolladen_Test_PosValue 0
2019-06-02 05:32:56 Rolladen_Test_lastPosValue 0
2019-06-02 05:33:32 Rolladen_West_PosValue 100
2019-06-02 05:32:56 Rolladen_West_lastPosValue 0
2019-06-02 08:14:23 Rolladen_West_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:19
2019-05-28 21:52:11 ascEnable on
2019-06-02 08:13:38 controlShading on
2019-05-28 21:52:11 hardLockOut off
2019-06-02 08:14:20 room_ASC Rolladen_Ost,Rolladen_West
2019-05-28 21:52:11 selfDefense off
2019-06-02 08:14:23 state created new drive timer
2019-05-28 21:52:11 sunriseTimeWeHoliday off
2019-06-02 08:14:20 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rolladen_Ost
Rolladen_West
monitoredDevs:
Rolladen_Test:
Rolladen_West:
Wetterstation:
Rolladen_Ost ASC_BrightnessSensor
Rolladen_Test ASC_BrightnessSensor
Rolladen_West ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_tempSensor Wetterstation:temperature
ASC_twilightDevice Astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
und ein List des Rollladen-Devices:
Internals:
FUUID 5ced92d7-f33f-c2d2-788f-78abf3fcc1533737
FVERSION 44_ROLLO.pm:v1.403.0-s18436/2019-01-27
NAME Rolladen_Ost
NR 327
STATE open
TYPE ROLLO
stoptime 1559446412
READINGS:
2019-05-28 21:59:43 ASC_Enable on
2019-06-02 05:32:56 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-06-02 08:14:23 ASC_Time_DriveDown 2.06.2019 - 21:19
2019-06-02 08:14:23 ASC_Time_DriveUp 3.06.2019 - 05:32
2019-06-02 08:14:20 associatedWith AutoShuttersControl
2019-06-02 05:32:56 command pct-0
2019-06-02 05:32:56 desired_pct 0
2019-06-02 05:32:56 drive-type modul
2019-06-02 05:32:56 last_drive drive-up
2019-06-02 05:33:32 pct 100
2019-06-02 05:33:32 state open
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor Wetterstation:brightness
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Direction 100
ASC_Shading_Min_Elevation 20
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 12
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_10:open pct-90:fts_shutter_10:closed pct-80:fts_shutter_20:closed pct-70:fts_shutter_30:closed pct-60:fts_shutter_40:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_60:open pct-30:fts_shutter_70:open pct-20:fts_shutter_80:open pct-10:fts_shutter_90:open pct-0:fts_shutter_100:closed
rl_autoStop 1
rl_excessBottom 2
rl_excessTop 4
rl_secondsDown 30
rl_secondsUp 30
rl_switchTime 1
rl_type HomeKit
room ASC
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd open:closed:half:stop:pct
Zudem ein List des Astro-Device:
Internals:
FUUID 5cdc5856-f33f-c2d2-5490-f1be48fb559afb8f
FVERSION 95_Astro.pm:0.194050/2019-05-19
INTERVAL 60
NAME Astro
NR 325
STATE Updated
TYPE Astro
VERSION 1.52
READINGS:
2019-06-02 00:00:06 AstroTwilightEvening 00:55
2019-06-02 00:00:06 AstroTwilightMorning 02:00
2019-06-02 00:00:06 CivilTwilightEvening 22:08
2019-06-02 00:00:06 CivilTwilightMorning 04:43
2019-06-02 00:00:06 CustomTwilightEvening 21:19
2019-06-02 00:00:06 CustomTwilightMorning 05:31
2019-06-02 08:19:07 MoonAge 345.3
2019-06-02 08:25:07 MoonAlt 29.8
2019-06-02 08:25:07 MoonAz 102.4
2019-06-02 08:22:07 MoonDec 14.9
2019-06-02 06:13:07 MoonDiameter 31
2019-06-02 08:25:07 MoonDistance 385643
2019-06-02 08:25:07 MoonDistanceObserver 382515
2019-06-02 06:22:07 MoonLat -4
2019-06-02 08:21:07 MoonLon 56.9
2019-05-27 21:25:47 MoonPhaseI 7
2019-06-02 01:38:06 MoonPhaseN 0.02
2019-05-27 21:25:47 MoonPhaseS Abnehmende Sichel
2019-06-02 05:48:07 MoonRa 3.7
2019-06-02 00:00:06 MoonRise 05:09
2019-06-02 00:00:06 MoonSet 20:17
2019-05-31 07:02:14 MoonSign Stier
2019-06-02 00:00:06 MoonTransit 12:36
2019-06-02 00:00:06 NauticTwilightEvening 23:07
2019-06-02 00:00:06 NauticTwilightMorning 03:44
2019-05-15 20:21:06 ObsAlt 178
2019-06-02 00:00:06 ObsDate 02.06.2019
2019-06-02 00:00:06 ObsDayofyear 153
2019-06-02 08:25:07 ObsGMST 23:06:53
2019-05-15 20:21:06 ObsHor 0
2019-05-15 20:21:06 ObsIsDST 1
2019-06-02 08:22:07 ObsJD 2458636.77
2019-06-02 08:25:07 ObsLMST 23:39:26
2019-05-15 20:21:06 ObsLat 49.45500
2019-05-15 20:21:06 ObsLon 8.13935
2019-05-15 20:21:06 ObsSeason Frühling
2019-05-15 20:21:06 ObsSeasonN 1
2019-06-02 08:25:07 ObsTime 08:25:07
2019-05-15 20:21:06 ObsTimezone 2
2019-06-02 08:25:07 SunAlt 26.2
2019-06-02 08:25:07 SunAz 85.9
2019-06-02 07:24:07 SunDec 22.2
2019-05-31 04:34:14 SunDiameter 31.5
2019-06-02 08:25:07 SunDistance 151723504
2019-06-02 08:24:07 SunDistanceObserver 151720694
2019-06-02 07:52:07 SunLon 71.5
2019-06-02 04:06:06 SunRa 4.7
2019-06-02 00:00:06 SunRise 05:25
2019-06-02 00:00:06 SunSet 21:25
2019-05-21 10:05:18 SunSign Zwillinge
2019-05-30 00:00:12 SunTransit 13:25
2019-06-02 08:25:07 state Updated
Attributes:
icon day_night
interval 60
und zuletzt ein List der Wetterstation:
Internals:
ConnectionState connected
DEF 192.168.179.54 60
FD 12
FUUID 5c893729-f33f-c2d2-fb66-a6402ebb5e248419
FVERSION 10_WS980.pm:v1.0.0-s19137/2019-04-07
INTERVAL 60
IP 192.168.179.54
NAME Wetterstation
NR 142
PORT 45000
STATE T: 19.1°C H: 71% W: 0.0m/s P: 998.9hPa
TYPE WS980
VERSION 1.0.0
Helper:
DBLOG:
absoluteHumidity:
DbLog:
TIME 1559456750.63523
VALUE 11.6
brightness:
DbLog:
TIME 1559456750.7653
VALUE 41648
brightness_todayMax:
DbLog:
TIME 1559456750.93066
VALUE 41710
dewpoint:
DbLog:
TIME 1559456750.63523
VALUE 13.7
humidity:
DbLog:
TIME 1559456750.63523
VALUE 71
humidityInside:
DbLog:
TIME 1559455726.8372
VALUE 59
humidityInside_todayMax:
DbLog:
TIME 1559455550.6618
VALUE 59
humidityInside_todayMin:
DbLog:
TIME 1559426500.02184
VALUE 56
humidity_todayMax:
DbLog:
TIME 1559446600.41448
VALUE 90
humidity_todayMin:
DbLog:
TIME 1559456750.85647
VALUE 71
pressureAbs:
DbLog:
TIME 1559456630.72006
VALUE 998.9
pressureAbs_todayMax:
DbLog:
TIME 1559427220.02722
VALUE 1000.6
pressureAbs_todayMin:
DbLog:
TIME 1559455447.00227
VALUE 998.7
rainRate:
DbLog:
TIME 1559426461.67127
VALUE 0.0
temperature:
DbLog:
TIME 1559456690.64978
VALUE 19.1
temperatureInside:
DbLog:
TIME 1559456690.62125
VALUE 22.8
temperatureInside_todayMax:
DbLog:
TIME 1559426679.91977
VALUE 23.1
temperatureInside_todayMin:
DbLog:
TIME 1559443780.26771
VALUE 22.5
temperature_historyMax:
DbLog:
TIME 1559402799.14546
VALUE 29.1
temperature_todayMax:
DbLog:
TIME 1559456690.84158
VALUE 19.1
temperature_todayMin:
DbLog:
TIME 1559446540.33843
VALUE 12.7
wind:
DbLog:
TIME 1559455120.34993
VALUE 0.0
windChill:
DbLog:
TIME 1559456690.68618
VALUE 19.1
windChill_todayMin:
DbLog:
TIME 1559446540.37177
VALUE 12.7
windDirection:
DbLog:
TIME 1559456570.7548
VALUE 306
windGusts:
DbLog:
TIME 1559455120.37415
VALUE 0.0
windGusts_todayMax:
DbLog:
TIME 1559434900.00848
VALUE 1.0
wind_todayMax:
DbLog:
TIME 1559434960.15531
VALUE 0.8
READINGS:
2019-06-02 08:25:50 absoluteHumidity 11.6
2019-06-02 08:25:50 brightness 41648
2019-06-02 08:25:50 brightness_historyMax 300000
2019-06-02 08:25:00 brightness_todayMax 41710
2019-06-02 08:25:50 dewPoint 13.7
2019-06-02 08:25:50 dewPoint_historyMax 18.0
2019-06-02 08:25:50 dewPoint_historyMin -5.8
2019-06-02 08:24:00 dewPoint_todayMax 13.9
2019-06-02 05:35:00 dewPoint_todayMin 10.9
2019-06-02 08:25:50 dewpoint 13.7
2019-06-02 08:25:50 firmware EasyWeatherV1.3.7
2019-06-02 08:25:50 heatIndex 19.1
2019-06-02 08:25:50 heatIndex_historyMax 29.1
2019-06-02 08:24:00 heatIndex_todayMax 19.1
2019-06-02 08:25:50 humidity 71
2019-06-02 08:25:50 humidityInside 59
2019-06-02 08:25:50 humidityInside_historyMax 64
2019-06-02 08:25:50 humidityInside_historyMin 24
2019-06-02 08:05:00 humidityInside_todayMax 59
2019-06-02 00:00:00 humidityInside_todayMin 56
2019-06-02 08:25:50 humidity_historyMax 99
2019-06-02 08:25:50 humidity_historyMin 17
2019-06-02 05:35:00 humidity_todayMax 90
2019-06-02 08:25:00 humidity_todayMin 71
2019-05-06 21:10:05 lastError Couldn't connect to 192.168.179.54:45000: IO::Socket::INET: connect: timeout
2019-06-02 08:25:50 lastUpdate 2019-06-02 08:25:50
2019-06-02 08:25:50 pressureAbs 998.9
2019-06-02 08:25:50 pressureAbs_historyMax 1018.2
2019-06-02 08:25:50 pressureAbs_historyMin 978.5
2019-06-02 00:13:00 pressureAbs_todayMax 1000.6
2019-06-02 08:04:00 pressureAbs_todayMin 998.7
2019-06-02 08:25:50 pressureRel 998.9
2019-06-02 08:25:50 pressureRel_calculated 1019.7
2019-06-02 08:25:50 pressureRel_historyMax 1018.2
2019-06-02 08:25:50 pressureRel_historyMin 978.5
2019-06-02 00:13:00 pressureRel_todayMax 1000.6
2019-06-02 08:04:00 pressureRel_todayMin 998.7
2019-06-02 08:00:40 rain24h 0.0
2019-06-02 08:25:50 rainPerDay 0.0
2019-06-02 08:25:50 rainPerDay_historyMax 22.1
2019-06-02 08:25:50 rainPerMonth 0.0
2019-06-02 08:25:50 rainPerMonth_historyMax 57.1
2019-06-02 08:25:50 rainPerWeek 0.0
2019-06-02 08:25:50 rainPerWeek_historyMax 25.4
2019-06-02 08:25:50 rainPerYear 111.7
2019-06-02 08:25:50 rainPerYear_historyMax 111.7
2019-06-02 08:25:50 rainRate 0.0
2019-06-02 08:25:50 rainRate_historyMax 18.6
2019-06-02 00:00:00 rainRate_todayMax 0.0
2019-06-02 08:25:50 rainTotal 111.7
2019-06-02 08:25:50 state T: 19.1°C H: 71% W: 0.0m/s P: 998.9hPa
2019-06-02 08:25:50 temperature 19.1
2019-06-02 08:25:50 temperatureInside 22.8
2019-06-02 08:25:50 temperatureInside_historyMax 26.8
2019-06-02 08:25:50 temperatureInside_historyMin 19.1
2019-06-02 00:04:00 temperatureInside_todayMax 23.1
2019-06-02 04:49:00 temperatureInside_todayMin 22.5
2019-06-02 08:25:50 temperature_historyMax 29.1
2019-06-02 08:25:50 temperature_historyMin -1.7
2019-06-02 08:24:00 temperature_todayMax 19.1
2019-06-02 05:35:00 temperature_todayMin 12.7
2019-06-02 08:25:50 uv 1088
2019-06-02 08:25:50 uvIndex 3
2019-06-02 08:25:50 uvIndex_historyMax 15
2019-06-02 08:17:00 uvIndex_todayMax 3
2019-06-02 08:25:50 uv_historyMax n/a
2019-06-02 08:17:00 uv_todayMax 2
2019-06-02 08:25:50 wind 0.0
2019-06-02 08:25:50 windChill 19.1
2019-06-02 08:25:50 windChill_historyMin -2.3
2019-06-02 05:35:00 windChill_todayMin 12.7
2019-06-02 08:25:50 windDirection 306
2019-06-02 08:25:50 windGusts 0.0
2019-06-02 08:25:50 windGusts_historyMax 17.9
2019-06-02 02:21:00 windGusts_todayMax 1.0
2019-06-02 08:25:50 wind_historyMax 10.6
2019-06-02 02:22:00 wind_todayMax 0.8
helper:
requestInProgress 0
activeRequests:
Attributes:
event-on-change-reading .*
group Wetter
icon weather_station
room Erdgeschoß->Wohnzimmer
verbose 2
Hat da von euch jemand noch eine Idee was ich da falsch mache bzw. was ich übersehe? Ich denke er müsste ja auf alle benutzten Parameter triggern, das heißt Temperatur, Helligkeit, Elevation, Direction und sobald dann alle Parameter passen die Beschattung ausführen.
Gruß und mercy im Voraus
Markus
Hallo Markus
Bitte Stelle einmal das Attribut ASC_debug auf 1 und dann poste nach einer halben Stunde die Ausgaben vom FHEM Log zum Debug hier.
Morgen Leon,
hier mal die Ausgabe der letzten Minuten:
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 48577 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 48577 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 48577 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 48794 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 48794 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 48794 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:51 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:51 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:51 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:51 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:51 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:51 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:51 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:51 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:51 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:51 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:51 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:51 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
Seltsam. Gib den Rolllos bitte ein Eintritt und Austritt Winkel, bin mir zwar sicher daß ich da Defaultwerte gegeben habe aber schauen wir mal
ASC_Shading_Angle_Left
ASC_Shading_Angle_Right
Alles klar, hab für beide Werte jeweils 85 eingetragen, sollte ja so passen, habe nichts was da beeinflusst (Bäume, etc.).
Schicke dir gleich die aktuellen Log-Werte
So, hier der Log-Auszug:
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 66557 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 66557 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 66557 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 68696 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 68696 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 68696 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 70075 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 70075 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 70075 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 71067 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 71067 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 71067 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.06.02 09:19:59 2: CUL_TX A Fuehler_Kueche 7 (X1A0F64064A) unknown type
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 72168 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 72168 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 72168 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 73144 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 73144 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 73144 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 74090 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 74090 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 74090 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 74803 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 74803 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 74803 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
Da hat sich erstmal nichts verändert soweit ich sehen kann.
Interessant. Das muss ich mir in Ruhe anschauen wieso er da nicht weiter macht. Aber Du kannst ja in der Zwischenzeit die Events etwas einstampfen.
Schau Dir event-on-change-reading an und schaue ob Du wirklich für jedes Reading des Gerätes auch ein Event benötigst.
Alles klar, mache ich. Hab bei mir zur Zeit es so konfiguriert: event-on-change-reading.*
Werde aber nochmal drüberschauen.
Habe eben das ASC nochmal gelöscht und neu angelegt, hatte gestern den Rolladen_Test in Rolladen_Ost umbenannt mit rename, im ASC NOTIFYDEV stand der aber trotzdem noch mit drin obwohl es ihn ja gar nicht mehr gab.
Verhalten aber zur Zeit noch gleich, keine Änderung.
So, sind doch noch ein paar neue LOG-Einträge dazubekommen:
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 93604 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 93604 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:07 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_West - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:07 - EventProcessingTwilightDevice: AutoShuttersControl - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:07 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Ost RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:07 - FnIsDay: Rolladen_Ost Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:07 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_West RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:07 - FnIsDay: Rolladen_West Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:07 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_West - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 94255 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 94255 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
So, den LOG nochmal als Anhang, bei dem oben fehlt ja die Hälfte ;)
Muss ich eigentlich mit dem attr ASC_Shading_Mode
was machen, laut Commandref steht das per default auf "off", muss da "always" rein?
Anbei nochmal der aktuelle LOG mit ASC_Shading_Mode always
, sind wieder etwas mehr Einträge dazugekommen und jetzt gibt es auch Einträge bezüglich Azimuth, Elevation, u.a.
Der Rolladen ist aber weiterhin bei 100%, wurde also nicht angesteuert
Habe ich übersehen, ja der Mode darf nicht off sein wenn Beschattet werden soll.
Es dauert auch etwas bis er beschattet. Was sagt ein
ascAPIget für shadingStatus? Bitte diesbezüglich Commandref lesen.
Kannst auch ein
get showShuttersInformations
Machen und da nach Shading Status schauen.
Super, auf jeden Fall ist der Rollladen gerade auf 20% gefahren. Denke es lag jetzt wirklich an dem Parameter und zudem an dem fehlerhaften NOTIFYDEV, das dann durch das neuanlegen nun korrekt ist.
Hab natürlich für das fahren eben keinen LOG, den hatte ich zwischenzeitlich deaktiviert damit das LOG nicht so riesig wird.
Werde das ganze mal heute Mittag mit dem Rollladen West testen, sieht aber soweit gut aus.
Auf jeden Fall von mir vielen Dank, super Modul und echt tolle Arbeit.
Melde mich heute Mittag nochmal ob´s geklappt hat oder nicht.
Gruß Markus
Zitat von: CoolTux am 02 Juni 2019, 10:31:09
Kannst auch ein
get showShuttersInformations
Machen und da nach Shading Status schauen.
Muss leider sagen der Ausdruck will bei mir nicht, kommt nur
Please define showShuttersInformations first
.
Geh mal in die Detailansicht von Deinem ASC Device und schaue dort unter get showShuttersInformations
Hab´s schon gesehen, da stand ich eben voll auf dem Schlauch. ;D
Hab beim Rolladen_Ost jetzt ein PositionShading in
stehen
So muss es sein. Das Rollo ist ja denn entsprechend gefahren.
Moin,
wäre es möglich die Beschattungsfunktion auch ohne Licht-/Helligkeitssensor zu nutzen?
Zum Beispiel über die gerade erzeugte Photovoltaikleistung.
Viele Grüße
Oliver
Sollte funktionieren, außer wenn im Winter Schnee drauf liegt.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Zitat von: octek0815 am 02 Juni 2019, 13:47:35
Moin,
wäre es möglich die Beschattungsfunktion auch ohne Licht-/Helligkeitssensor zu nutzen?
Zum Beispiel über die gerade erzeugte Photovoltaikleistung.
Viele Grüße
Oliver
Klar geht das. Musst nur schauen das Du entsprechende Werte findest wo Du ableiten kannst wie stark die Sonne scheint.
Ich habe noch ein Problem bei der Erkennung manueller Fahrten. Dachte, ich hätte das gestern gelöst, war aber wohl nur Zufall, dass es am ROLLO-Rollo ging.
Ich habe 3x Qubino ZWave und 2x übers ROLLO-Modul gesteuerte Rolläden in meinem ASC aktiv. Die Morgend-, Abends- und Shadingfahrten klappen wunderbar. Im ASC-Device showShuttersInformations werden die aktuell angefahrenen, automatischen und auf manuelle Positionen korrekt aufgeführt. Aber LastPosition und LastDrive stimmen nicht, wenn ich manuell eingegriffen habe. Entsprechend korrigieren die Rollos im Moment trotz Blocking-after-Manual von 20min nach 10min wieder auf die Shading-Position nach. Der WAF leidet erheblich ;-)
Hier Debug-Log nach manueller ROLLO-Fahrt um 14:00 von 45 (Shading) auf 40 und zurück:
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 13:59:39 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen Allgemein: 1
2019.06.02 14:00:27 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rollo.dg.links Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'command: pct-40',
'desired_pct: 40'
];
2019.06.02 14:00:27 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rollo.dg.links Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'last_drive: drive-up',
'state: drive-up'
];
2019.06.02 14:00:27 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rollo.dg.links Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'drive-type: modul'
];
2019.06.02 14:00:27 3: UNIRoll set rolladen.dg.links up
2019.06.02 14:00:29 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rollo.dg.links Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'pct: 40'
];
2019.06.02 14:00:29 3: UNIRoll set rolladen.dg.links stop
2019.06.02 14:00:29 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rollo.dg.links Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'state: pct-40'
];
2019.06.02 14:04:39 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: Zwielicht Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'azimuth: 204.29',
'elevation: 61.39',
'twilight: 100',
'twilight_weather: 100',
'compasspoint: south-southwest'
];
...
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - EventProcessingTwilightDevice: rollo.dg.links RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - ShadingProcessing: rollo.dg.links - Übergebende Werte - Azimuth:206.56, Elevation: 61.04, Brightness: 37280, OutTemp: 29.2, Fenster Position: 185, Winkel Links: 65, Winkel Rechts: 80, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
2019.06.02 14:09:39 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Shading Processing, Rollladen: rollo.dg.links Azimuth: 206.56 Elevation: 61.04 Brightness: 37280 OutTemp: 29.2
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
2019.06.02 14:09:39 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Shading Processing, Rollladen: rollo.dg.links Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - ShadingProcessing: rollo.dg.links - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
2019.06.02 14:09:39 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Shading Processing, Rollladen: rollo.dg.links In der In Abfrage, Shadingwert: in, Zeitstempel: 1559476779
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - ShadingProcessing: rollo.dg.links - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - FnSetDriveCmd: rollo.dg.links - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - FnSetDriveCmd: rollo.dg.links - NoOffset: NEIN
2019.06.02 14:09:39 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rolladen.automatik Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'rollo.dg.links_lastPosValue: 0'
];
2019.06.02 14:09:39 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - FnShuttersCommandSet: rollo.dg.links - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - ShadingProcessing: rollo.dg.links - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in und somit wird nun in die Position: 45 zum Beschatten gefahren
2019.06.02 14:09:39 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Shading Processing - In der Routine zum fahren der Rollläden, Shading Wert: in
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - ShadingProcessing: rollo.dg.links - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.06. 2 13:59:39
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - EventProcessingTwilightDevice: rollo.dg.links - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
...
2019.06.02 14:10:17 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rollo.dg.links Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'ASC_ShuttersLastDrive: shading in'
];
2019.06.02 14:10:17 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rolladen.automatik Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'state: shading in'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:10:17 - FnSetCmdFn: rollo.dg.links - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 40, Zielposition: 45. Grund der Fahrt: shading in
2019.06.02 14:10:17 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rollo.dg.links Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'command: pct-45',
'desired_pct: 45'
];
2019.06.02 14:10:17 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rollo.dg.links Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'last_drive: drive-down',
'state: drive-down'
];
2019.06.02 14:10:17 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rollo.dg.links Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'drive-type: modul'
];
2019.06.02 14:10:17 3: UNIRoll set rolladen.dg.links down
2019.06.02 14:10:18 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rollo.dg.links Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'pct: 45'
];
2019.06.02 14:10:18 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rolladen.automatik Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'rollo.dg.links_PosValue: 45'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:10:18 - EventProcessingShutters: rollo.dg.links - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1559477418 Last Position Timestamp: 1559477417 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 40 aktuelle Position: 45
2019.06.02 14:10:18 3: UNIRoll set rolladen.dg.links stop
2019.06.02 14:10:18 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rollo.dg.links Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'state: half'
];
Weil der state der Qubino-Devices "dim <Prozentwert>" lautet und ich gedacht hatte, es läge daran, habe ich mir über ein UserReadings nur den Prozentwert ausgeben lassen und dieses Reading als ASC-Pos-Reading eingestellt. War mal hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,92628.msg898108.html#msg898108) als Lösung geschrieben, bringt bei mir aber leider nix: Manuelle Fahrt wird nicht erkannt. Bei den ROLLO-Devices habe ich kein UserReadings, weil hier ist das ASC-Pos-Reading pct direkte Prozentwerte ausgibt.
Alle Rollos haben Fahrzeiten < 60sek zu den Endpositionen.
Hast du eine Idee, wo es hängen könnte?
Hab mal noch eine Frage: Nachdem jetzt mein Rolladen_Ost super wieder hochgefahren ist will der Rolladen_West jetzt nicht ganz. Hab im Log geschaut, er hat den Rolladen jetzt als PositionShading in reserved
gesetzt, gefahren ist er aber nicht. Wo liegt denn hier das Problem?
Gruß Markus
So, eben ist der Rolladen gefahren, ich bin der Meinung das hängt mit der Beschattungswartezeit zusammen. Wenn ich das richtig analysiert habe kommt sobald die Bedingungen erfüllt sind im LOG Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
, dann bekommt der Rollladen den Eintrag PositionShading in reserved
, beim nächsten Eintrag im LOG mit dem Inhalt Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
fährt er dann den Rollladen.
Jetzt wäre meine Frage ob diese Zeit der Parameter ASC_Shading_WaitingPeriod
ist.
Gruß Markus
Hallo Markus,
Die Zeit ist der Parameter ASC_Shading_WaitingPeriod / 2
Also die Hälfte der Zeit welche da eingetragen ist.
Grüße
Zitat von: JHo am 02 Juni 2019, 14:31:44
Ich habe noch ein Problem bei der Erkennung manueller Fahrten. Dachte, ich hätte das gestern gelöst, war aber wohl nur Zufall, dass es am ROLLO-Rollo ging.
Ich habe 3x Qubino ZWave und 2x übers ROLLO-Modul gesteuerte Rolläden in meinem ASC aktiv. Die Morgend-, Abends- und Shadingfahrten klappen wunderbar. Im ASC-Device showShuttersInformations werden die aktuell angefahrenen, automatischen und auf manuelle Positionen korrekt aufgeführt. Aber LastPosition und LastDrive stimmen nicht, wenn ich manuell eingegriffen habe. Entsprechend korrigieren die Rollos im Moment trotz Blocking-after-Manual von 20min nach 10min wieder auf die Shading-Position nach. Der WAF leidet erheblich ;-)
Hier Debug-Log nach manueller ROLLO-Fahrt um 14:00 von 45 (Shading) auf 40 und zurück:
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 13:59:39 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen Allgemein: 1
2019.06.02 14:00:27 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rollo.dg.links Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'command: pct-40',
'desired_pct: 40'
];
2019.06.02 14:00:27 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rollo.dg.links Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'last_drive: drive-up',
'state: drive-up'
];
2019.06.02 14:00:27 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rollo.dg.links Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'drive-type: modul'
];
2019.06.02 14:00:27 3: UNIRoll set rolladen.dg.links up
2019.06.02 14:00:29 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rollo.dg.links Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'pct: 40'
];
2019.06.02 14:00:29 3: UNIRoll set rolladen.dg.links stop
2019.06.02 14:00:29 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rollo.dg.links Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'state: pct-40'
];
2019.06.02 14:04:39 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: Zwielicht Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'azimuth: 204.29',
'elevation: 61.39',
'twilight: 100',
'twilight_weather: 100',
'compasspoint: south-southwest'
];
...
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - EventProcessingTwilightDevice: rollo.dg.links RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - ShadingProcessing: rollo.dg.links - Übergebende Werte - Azimuth:206.56, Elevation: 61.04, Brightness: 37280, OutTemp: 29.2, Fenster Position: 185, Winkel Links: 65, Winkel Rechts: 80, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
2019.06.02 14:09:39 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Shading Processing, Rollladen: rollo.dg.links Azimuth: 206.56 Elevation: 61.04 Brightness: 37280 OutTemp: 29.2
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
2019.06.02 14:09:39 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Shading Processing, Rollladen: rollo.dg.links Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - ShadingProcessing: rollo.dg.links - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
2019.06.02 14:09:39 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Shading Processing, Rollladen: rollo.dg.links In der In Abfrage, Shadingwert: in, Zeitstempel: 1559476779
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - ShadingProcessing: rollo.dg.links - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - FnSetDriveCmd: rollo.dg.links - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - FnSetDriveCmd: rollo.dg.links - NoOffset: NEIN
2019.06.02 14:09:39 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rolladen.automatik Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'rollo.dg.links_lastPosValue: 0'
];
2019.06.02 14:09:39 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - FnShuttersCommandSet: rollo.dg.links - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - ShadingProcessing: rollo.dg.links - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in und somit wird nun in die Position: 45 zum Beschatten gefahren
2019.06.02 14:09:39 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Shading Processing - In der Routine zum fahren der Rollläden, Shading Wert: in
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - ShadingProcessing: rollo.dg.links - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.06. 2 13:59:39
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - EventProcessingTwilightDevice: rollo.dg.links - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:09:39 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
...
2019.06.02 14:10:17 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rollo.dg.links Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'ASC_ShuttersLastDrive: shading in'
];
2019.06.02 14:10:17 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rolladen.automatik Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'state: shading in'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:10:17 - FnSetCmdFn: rollo.dg.links - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 40, Zielposition: 45. Grund der Fahrt: shading in
2019.06.02 14:10:17 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rollo.dg.links Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'command: pct-45',
'desired_pct: 45'
];
2019.06.02 14:10:17 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rollo.dg.links Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'last_drive: drive-down',
'state: drive-down'
];
2019.06.02 14:10:17 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rollo.dg.links Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'drive-type: modul'
];
2019.06.02 14:10:17 3: UNIRoll set rolladen.dg.links down
2019.06.02 14:10:18 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rollo.dg.links Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'pct: 45'
];
2019.06.02 14:10:18 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rolladen.automatik Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'rollo.dg.links_PosValue: 45'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 14:10:18 - EventProcessingShutters: rollo.dg.links - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1559477418 Last Position Timestamp: 1559477417 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 40 aktuelle Position: 45
2019.06.02 14:10:18 3: UNIRoll set rolladen.dg.links stop
2019.06.02 14:10:18 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: rollo.dg.links Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'state: half'
];
Weil der state der Qubino-Devices "dim <Prozentwert>" lautet und ich gedacht hatte, es läge daran, habe ich mir über ein UserReadings nur den Prozentwert ausgeben lassen und dieses Reading als ASC-Pos-Reading eingestellt. War mal hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,92628.msg898108.html#msg898108) als Lösung geschrieben, bringt bei mir aber leider nix: Manuelle Fahrt wird nicht erkannt. Bei den ROLLO-Devices habe ich kein UserReadings, weil hier ist das ASC-Pos-Reading pct direkte Prozentwerte ausgibt.
Alle Rollos haben Fahrzeiten < 60sek zu den Endpositionen.
Hast du eine Idee, wo es hängen könnte?
Klingt als wenn die manuelle Fahrt überhaupt nicht erkannt wird.
Was steht denn im Rollo im Reading ASC_ShuttersLastDrive nach einer manuellen Fahrt? Du kannst auch das Attribut ASC_DriveUpMaxDuration setzten mit der maximalen Hochfahrzeit des Rollos plus 2 Sicherheitswert.
Im ShuttersLastDrive steht noch der letzte Automatikgrund, im Rollo von oben: Sharing in.
Das MaxDuration probiere ich. Danke!
Zitat von: CoolTux am 02 Juni 2019, 14:24:10
Klar geht das. Musst nur schauen das Du entsprechende Werte findest wo Du ableiten kannst wie stark die Sonne scheint.
Alles klar, danke!
Ist ja auch logisch wenn man die Parameter und die Command Ref. anschaut.
Kann es sein das die Lockout Funktionalität bei Shading nicht greift?
Doch sollte. Sofern das Rollo als Terrasse deklariert ist.
Wie immer vielen Dank für Deine super schnelle Antwort.
Das war die Einstellung die ich brauchte. Nun funktioniert es.
Noch eine Frage bzw. ein Wunsch um ein Problem zu lösen welcher mir bei meinen Rollläden gerade aufgefallen ist.
Ich habe Rademacher Rollotron DuoFern Gurtwickler eingebunden. Die steuere ich über die FHEM Module Rademacher/DuoFern.
Nun ist das so das wenn eine bestimmte Position angefahren wird (z.B. 60) der Gurtwicker nur die Position 59 anfährt bzw. wiedergibt.
Das lässt sich auch nicht ändern laut Entwickler des Moduls. Leider ist das auch nicht immer der Fall manchmal wird auch die 60 wiedergegeben.
Nun habe ich festgestellt das die "Shading" Funktion einen genauen Wert anfahren möchte und dies scheinbar auch dauernd versucht bis die genaue Position eingestellt ist.
Ist es möglich hier eine Toleranz einzubauen z.B. 59-61 ?
Grüße
Olli
Du kannst es auch mit dem ROLLO Modul als Zwischenschicht versuchen. Dann muss Dominik nix programmieren, was woanders wieder negativen Einfluss haben könnte bzw. dürfte.
Zitat von: octek0815 am 02 Juni 2019, 16:59:33
Noch eine Frage bzw. ein Wunsch um ein Problem zu lösen welcher mir bei meinen Rollläden gerade aufgefallen ist.
Ich habe Rademacher Rollotron DuoFern Gurtwickler eingebunden. Die steuere ich über die FHEM Module Rademacher/DuoFern.
Nun ist das so das wenn eine bestimmte Position angefahren wird (z.B. 60) der Gurtwicker nur die Position 59 anfährt bzw. wiedergibt.
Das lässt sich auch nicht ändern laut Entwickler des Moduls. Leider ist das auch nicht immer der Fall manchmal wird auch die 60 wiedergegeben.
Nun habe ich festgestellt das die "Shading" Funktion einen genauen Wert anfahren möchte und dies scheinbar auch dauernd versucht bis die genaue Position eingestellt ist.
Ist es möglich hier eine Toleranz einzubauen z.B. 59-61 ?
Grüße
Olli
Hallo Olli,
Du stehst nicht allein mit diesem Problem. Ich habe mir das auch schon durch den Kopf gehen lassen und es scheint mehr und mehr User zu geben die solche Probleme wie Du haben. Eigentlich streube ich mich davor fehlende oder nicht richtig funktionierende Features von anderen Modulen aus zu gleichen.
Warum kann der Entwickler des Moduls nicht einfach prüfen wie der Stand nach dem fahren ist und wenn er + - 1 von der Wunschposition ist soll er das Reading neu auf die Wunschposition schreiben.
Zitat von: CoolTux am 02 Juni 2019, 17:07:02
Hallo Olli,
Du stehst nicht allein mit diesem Problem. Ich habe mir das auch schon durch den Kopf gehen lassen und es scheint mehr und mehr User zu geben die solche Probleme wie Du haben. Eigentlich streube ich mich davor fehlende oder nicht richtig funktionierende Features von anderen Modulen aus zu gleichen.
Warum kann der Entwickler des Moduls nicht einfach prüfen wie der Stand nach dem fahren ist und wenn er + - 1 von der Wunschposition ist soll er das Reading neu auf die Wunschposition schreiben.
Das hatte ich auch gehofft. Da ging es um die Comfort-Öffnung (habe ich dann aufgegeben).
Hier meine Anfrage damals: https://forum.fhem.de/index.php/topic,40076.msg878274.html#msg878274
Und hier die Antwort: https://forum.fhem.de/index.php/topic,40076.msg878306.html#msg878306
Schaue ich mir an.
Hallo Zusammen,
erstmal ein riesen Lob an alle, die an der Entwicklung dieses Moduls mitgewirkt haben. Ich habe mich nun entschieden, meine Rollo Steuerung auch mit ASC zu lösen.
Ich habe auch Doufern Rollos im Einsatz und habe mit FHEM den Homepilot abgelöst.
Soweit funktioniert bei mir schon mal das Öffnen und Schliessen der Rollos nach sunrise und sunset. Aber mit der Beschattung komme ich nicht klar. Die Rollos fahren einfach nicht.
Ich habe schon sehr viel ausprobiert, komme aber jetzt nicht weiter.
Hier ist mal der Code vom ASC Device:
Internals:
FUUID 5cf3bd43-f33f-5c32-0e15-abf8d7315a783ba3
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.14-s19487/2019-05-29 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myRolloControl
NOTIFYDEV global,myRolloControl,MK_GG_tr_Markise,RO_EG_br_Ost,RO_EG_br_Sued,RO_EG_ku_Nord,RO_EG_ku_West,RO_EG_wc_Ost,RO_EG_wz_Sued1,RO_EG_wz_Sued2,RO_EG_wz_West1,RO_EG_wz_West2,RO_OG_bz_Ost1,RO_OG_bz_Ost2,RO_OG_fn_Nord,RO_OG_fn_West,RO_OG_fs_Sued,RO_OG_fs_West,RO_OG_sz_Sued,rgr_Bewohner,myTwilight,US_GG_tr_WetterChecker
NR 97
NTFY_ORDER 51-myRolloControl
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.14
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-02 17:38:47 MK_GG_tr_Markise_PosValue 0
2019-06-02 17:19:24 MK_GG_tr_Markise_lastPosValue 100
2019-06-02 17:36:24 MK_GG_tr_Markise_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:50
2019-06-02 17:38:51 RO_EG_br_Ost_PosValue 0
2019-06-02 17:36:24 RO_EG_br_Ost_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:15
2019-06-02 17:38:47 RO_EG_br_Sued_PosValue 81
2019-06-02 17:36:24 RO_EG_br_Sued_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:15
2019-06-02 17:38:48 RO_EG_ku_Nord_PosValue 0
2019-06-02 17:36:24 RO_EG_ku_Nord_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:15
2019-06-02 17:38:50 RO_EG_ku_West_PosValue 0
2019-06-02 17:36:24 RO_EG_ku_West_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:15
2019-06-02 17:38:52 RO_EG_wc_Ost_PosValue 0
2019-06-02 17:36:24 RO_EG_wc_Ost_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:15
2019-06-02 17:38:51 RO_EG_wz_Sued1_PosValue 0
2019-06-02 17:36:24 RO_EG_wz_Sued1_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:15
2019-06-02 17:38:54 RO_EG_wz_Sued2_PosValue 0
2019-06-02 17:36:24 RO_EG_wz_Sued2_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:15
2019-06-02 17:38:47 RO_EG_wz_West1_PosValue 81
2019-06-02 17:36:24 RO_EG_wz_West1_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:15
2019-06-02 17:38:55 RO_EG_wz_West2_PosValue 81
2019-06-02 17:36:24 RO_EG_wz_West2_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:15
2019-06-02 17:38:48 RO_OG_bz_Ost1_PosValue 61
2019-06-02 17:36:24 RO_OG_bz_Ost1_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:15
2019-06-02 17:38:52 RO_OG_bz_Ost2_PosValue 61
2019-06-02 17:36:24 RO_OG_bz_Ost2_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:15
2019-06-02 17:38:49 RO_OG_fn_Nord_PosValue 0
2019-06-02 17:36:24 RO_OG_fn_Nord_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 19:30
2019-06-02 17:38:49 RO_OG_fn_West_PosValue 0
2019-06-02 17:36:24 RO_OG_fn_West_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 19:30
2019-06-02 17:38:50 RO_OG_fs_Sued_PosValue 81
2019-06-02 17:36:24 RO_OG_fs_Sued_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 19:30
2019-06-02 17:38:47 RO_OG_fs_West_PosValue 0
2019-06-02 17:36:24 RO_OG_fs_West_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 19:30
2019-06-02 17:38:51 RO_OG_sz_Sued_PosValue 81
2019-06-02 17:36:24 RO_OG_sz_Sued_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:15
2019-06-02 14:12:51 ascEnable on
2019-06-02 14:44:01 controlShading on
2019-06-02 14:12:51 hardLockOut off
2019-06-02 17:36:21 room_Bad RO_OG_bz_Ost1,RO_OG_bz_Ost2
2019-06-02 17:36:21 room_Buero RO_EG_br_Ost,RO_EG_br_Sued
2019-06-02 17:36:21 room_Draussen MK_GG_tr_Markise
2019-06-02 17:36:21 room_Felix RO_OG_fs_Sued,RO_OG_fs_West
2019-06-02 17:36:21 room_Kueche RO_EG_ku_Nord,RO_EG_ku_West
2019-06-02 17:36:21 room_Lego RO_OG_fn_Nord,RO_OG_fn_West
2019-06-02 17:36:21 room_Schlafzimmer RO_OG_sz_Sued
2019-06-02 17:36:21 room_WC RO_EG_wc_Ost
2019-06-02 17:36:21 room_Wohnzimmer RO_EG_wz_Sued1,RO_EG_wz_Sued2,RO_EG_wz_West1,RO_EG_wz_West2
2019-06-02 14:12:51 selfDefense off
2019-06-02 17:38:55 state manual
2019-06-02 14:12:51 sunriseTimeWeHoliday off
2019-06-02 17:36:21 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
MK_GG_tr_Markise
RO_EG_br_Ost
RO_EG_br_Sued
RO_EG_ku_Nord
RO_EG_ku_West
RO_EG_wc_Ost
RO_EG_wz_Sued1
RO_EG_wz_Sued2
RO_EG_wz_West1
RO_EG_wz_West2
RO_OG_bz_Ost1
RO_OG_bz_Ost2
RO_OG_fn_Nord
RO_OG_fn_West
RO_OG_fs_Sued
RO_OG_fs_West
RO_OG_sz_Sued
monitoredDevs:
RO_EG_wz_Sued1:
RO_EG_wz_West1:
RO_OG_fs_West:
RO_OG_sz_Sued:
US_GG_tr_WetterChecker:
MK_GG_tr_Markise ASC_BrightnessSensor
RO_EG_br_Ost ASC_BrightnessSensor
RO_EG_br_Sued ASC_BrightnessSensor
RO_EG_ku_Nord ASC_BrightnessSensor
RO_EG_ku_West ASC_BrightnessSensor
RO_EG_wc_Ost ASC_BrightnessSensor
RO_EG_wz_Sued1 ASC_BrightnessSensor
RO_EG_wz_Sued2 ASC_BrightnessSensor
RO_EG_wz_West1 ASC_BrightnessSensor
RO_EG_wz_West2 ASC_BrightnessSensor
RO_OG_bz_Ost1 ASC_BrightnessSensor
RO_OG_bz_Ost2 ASC_BrightnessSensor
RO_OG_fn_Nord ASC_BrightnessSensor
RO_OG_fn_West ASC_BrightnessSensor
RO_OG_fs_Sued ASC_BrightnessSensor
RO_OG_fs_West ASC_BrightnessSensor
RO_OG_sz_Sued ASC_BrightnessSensor
myTwilight:
myRolloControl ASC_twilightDevice
rgr_Bewohner:
myRolloControl ASC_residentsDev
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 120:100
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_residentsDev rgr_Bewohner:presence
ASC_shuttersDriveOffset 60
ASC_tempSensor TEMP_GG_Garage[:temperature]
ASC_twilightDevice myTwilight
DbLogExclude .*
alias myRolloControl
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Beschattung
verbose 4
Hier exemplarisch von einem der Rollladen:
Internals:
CODE 49C4C8
DEF 49C4C8
FUUID 5c7437bc-f33f-5c32-cdc6-e92b10212a33cfeb
IODev SYS_DuofernStick
LASTInputDev SYS_DuofernStick
MODEL Rohrmotor
MSGCNT 1
NAME RO_EG_wz_Sued1
NR 54
STATE opened
SUBTYPE Rohrmotor
SYS_DuofernStick_MSGCNT 1
SYS_DuofernStick_RAWMSG 0FFF0F246000A2065A3C000014000949C4C8FFFFFF01
SYS_DuofernStick_TIME 2019-06-02 17:38:51
TYPE DUOFERN
Helper:
DBLOG:
position:
DBLogging:
TIME 1559489931.24116
VALUE 0
state:
DBLogging:
TIME 1559489931.24116
VALUE opened
READINGS:
2019-06-02 14:18:16 ASC_Enable on
2019-06-02 17:38:51 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-02 17:36:24 ASC_Time_DriveDown 2.06.2019 - 21:15
2019-06-02 17:36:24 ASC_Time_DriveUp 3.06.2019 - 07:15
2019-06-02 17:36:21 associatedWith myRolloControl
2019-06-02 17:38:51 block 0
2019-06-02 17:38:51 dawnAutomatic on
2019-06-02 17:38:51 duskAutomatic on
2019-06-02 17:38:51 manualMode off
2019-06-02 17:38:51 moving stop
2019-06-02 17:38:51 obstacle 0
2019-06-02 17:38:51 position 0
2019-06-02 17:38:51 rainAutomatic off
2019-06-02 17:38:51 rainDirection up
2019-06-02 17:38:51 rainMode off
2019-06-02 17:38:51 reversal off
2019-06-02 17:38:51 state opened
2019-06-02 17:38:51 sunAutomatic on
2019-06-02 17:38:51 sunMode off
2019-06-02 17:38:51 sunPosition 60
2019-06-02 17:38:51 timeAutomatic off
2019-06-02 17:38:51 ventilatingMode off
2019-06-02 17:38:51 ventilatingPosition 90
2019-06-02 17:38:51 version 1.4
2019-06-02 17:38:51 windAutomatic off
2019-06-02 17:38:51 windDirection up
2019-06-02 17:38:51 windMode off
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_BlockingTime_afterManual 1800
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1800
ASC_BlockingTime_beforNightClose 1800
ASC_BrightnessSensor US_GG_tr_WetterChecker
ASC_Closed_Pos 100
ASC_Down brightness
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading position
ASC_Shading_Angle_Left 70
ASC_Shading_Angle_Right 70
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 80
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:15
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 07:15
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:45
ASC_Up brightness
DbLogExclude .*
DbLogInclude state,position
IODev SYS_DuofernStick
alias Rollo Wohnen 1
group Rollo EG
mqttLevel EG
mqttName RolloWohnen1
mqttRoom Wohnzimmer
room Wohnzimmer
toggleUpDown 1
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate rollo_eg rollo_eg_map rollo_sued_eg rollo_sued_eg_map structexclude
Im Log kann ich immer wieder dieses hier sehen:
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 17:47:55 - ShadingProcessing: RO_EG_br_Sued - Übergebende Werte - Azimuth:269.54, Elevation: 31.35, Brightness: 4000, OutTemp: -100, Fenster Position: 180, Winkel Links: 70, Winkel Rechts: 70, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
Die OutTemp steht immer auf -100. Als TempSensor nutze ich einen LaCrosse Sensor :
Internals:
CHANGED
DEF 17
FUUID 5ceeb6d8-f33f-5c32-3ade-7c646ea9e56e0c99
IODev SYS_JeeLink
LASTInputDev SYS_JeeLink
LaCrosse_lastRcv 2019-06-02 18:00:28
MSGCNT 242
NAME TEMP_GG_Garage
NR 93
STATE T: 30.2 H: 34
SYS_JeeLink_MSGCNT 242
SYS_JeeLink_RAWMSG OK 9 23 1 5 22 34
SYS_JeeLink_TIME 2019-06-02 18:00:28
TYPE LaCrosse
addr 17
battery_new 0
corr1 0
corr2 0
previousH 34
previousT 30.2
sensorType 0=T(H)
Helper:
DBLOG:
humidity:
DBLogging:
TIME 1559490923.08682
VALUE 34
temperature:
DBLogging:
TIME 1559491152.9579
VALUE 30.2
READINGS:
2019-06-02 18:00:28 battery ok
2019-06-02 18:00:28 humidity 34
2019-06-02 17:59:12 state T: 30.2 H: 34
2019-06-02 18:00:28 temperature 30.2
Attributes:
DbLogExclude .*
DbLogInclude temperature,humidity
IODev SYS_JeeLink
alias Temperatur Garage
event-on-change-reading .*
mqttLevel Garten
mqttName Temperatur
mqttRoom Garage
room Draussen
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? Braucht Ihr noch mehr Infos?
Ich bin für jede Hilfe/Anregung dankbar.
Auch ist mir aufgefallen, wenn ich den Brightness Sensor im Rollo wie in der CommandRef setze:
ASC_BRIGHTNESSSENSOR - DEVICE[:READING] WERT-MORGENS:WERT-ABENDS / 'Sensorname[:brightness [400:800]]' Angaben zum Helligkeitssensor mit (Readingname, optional) für die Beschattung und dem Fahren der Rollladen nach brightness und den optionalen Brightnesswerten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang. (default: none)
bekomme ich immer Fehlermeldungen. Aktuell steht der Sensor (Doufern Umweltsensor) ohne Angabe vom Reading drin.
Mache ich da was falsch?
MfG,
Heiko
Hallo Heiko,
ASC_tempSensor TEMP_GG_Garage[:temperature]
Ändern in
ASC_tempSensor TEMP_GG_Garage:temperature
Zitat von: CoolTux am 02 Juni 2019, 18:09:15
Hallo Heiko,
ASC_tempSensor TEMP_GG_Garage[:temperature]
Ändern in
ASC_tempSensor TEMP_GG_Garage:temperature
Super, das hat funktioniert. Danke. Gilt diese Schreibweise dann generell? Also immer ohne die eckigen Klammern?
Ja. Die eckigen Klammern bedeuten daß dieser Wert optional ist da es dafür einen Default Wert gibt.
Könnten bitte die User mit Rademacher DuoFern noch einmal kurz im Thread berichten
https://forum.fhem.de/index.php/topic,40076.msg945465.html#msg945465
Meine Rollladen sind teilweise zu früh hochgefahren, wenn ich den ASC_Shading_Min_Elevation auf 0 setze, wird die Elevation ignoriert?
Zitat von: CoolTux am 01 Juni 2019, 21:23:24
Der Pflanzensensor ist Bluetooth.
Was ist mit autoAstroMode? Da kannst Du einiges einstellen und testen. Wenn gar nicht nimmst HORIZON und experimentierst mit den Werten von + 9 bis - 9
Ist das Bestandteil deines Moduls ? Hab mal kurz in die Commandref geschaut aber unter autoastroMode nichts gefunden.
Zitat von: CoolTux am 01 Juni 2019, 21:24:39
Ups vergessen. Sorry.
Das geht in dem Du die early Time auf 7 Uhr stellst
Sprich wenn ich das so einstelle, fahren die im Winter erst später wie 7 Uhr hoch, da der Sonnenaufgang ja dann auch später ist ?
ASC_AutoAstroModeMorning
Wenn du auf 7 Uhr stellst wird frühstens ab 7 Uhr oder bei Sonnenaufgangszeit gefahren.
dieses Modul für den Pflanzensensor, ich finde diese habe nur eine Beschränkte Reichweite
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82572.0.html
Zitat von: CoolTux am 01 Juni 2019, 21:23:24
Der Pflanzensensor ist Bluetooth.
Was ist mit autoAstroMode? Da kannst Du einiges einstellen und testen. Wenn gar nicht nimmst HORIZON und experimentierst mit den Werten von + 9 bis - 9
Mit welchem Modus fährst z.b. du am besten ?
Ich habe global HORIZON -3 mit Ausnahme bei meiner Tochter die wollte später, da habe ich im Rollo CIVIL
Moin,
vielleicht wurde es schon gefragt - ich habe nach dem Urlaub noch nicht alles nachgelesen....
Ist es richtig, dass der Hard lockout auch bei gekippten three state greift? Eigentlich besteht dort ja kein Risiko.
Wenn ich das richtig verstehe übernimmt der Aktor das eigentliche blockieren. Man bekommt die Öffnen Taste also vermutlich nicht einzeln im Asc freigeschaltet?
Man müsste sich also zwischen Aussperrschutz und eventuell blockierte Fluchtweg entscheiden...
Das harte sperren erfolgt ausschließlich bei einem open Event und wenn das Rolllo als Terrasse deklariert ist.
Bezüglich manuelles fahrenDa die Anforderungen doch so unterschiedlich sind, belasse ich es wie es aktuell ist.
Ihr habt alles nötige an Informationen und Stellmöglichkeiten um z.B. Über ein Notify entsprechende Anforderungen um zu setzen.
- erkennen einer manuellen Fahrt (ASC_ShuttersLastDrive)
- deaktivieren der ASC Steuerung des Rollos über den set Befehl im ASC Device (shutterASCenableToggle)
- das aktivieren des ASC Steuerung des Rollos nach belieben über den set Befehl im ASC Device (shutterASCenableToggle)
Ich habe das setzen des Readings ASC_ShuttersLastDrive noch etwas verfeinert. Das Reading wird nun definitiv erst gesetzt wenn auch tatsächlich eine Positionsveränderung erkannt wurde.
Zitat von: CoolTux am 02 Juni 2019, 15:12:26
Klingt als wenn die manuelle Fahrt überhaupt nicht erkannt wird.
Was steht denn im Rollo im Reading ASC_ShuttersLastDrive nach einer manuellen Fahrt? Du kannst auch das Attribut ASC_DriveUpMaxDuration setzten mit der maximalen Hochfahrzeit des Rollos plus 2 Sicherheitswert.
Ich nochmal deshalb. Von 100 auf 0 braucht mein Rollo 17 Sekunden, also habe ich als DriveUpMaxDuration bei einem der ZWave-Devices dort 19 eingestellt. Leider ohne Erfolg. Auch 22 (17+5, nach Commandref) haben nichts geändert.
Das Log vom Rolladendevice sagt:
2019-06-03_07:16:01 kueche.rolladen ASC_ShuttersLastDrive: day open
2019-06-03_07:16:01 kueche.rolladen position: 90
2019-06-03_07:16:01 kueche.rolladen dim 0
2019-06-03_07:16:01 kueche.rolladen position: 0
2019-06-03_07:16:02 kueche.rolladen power: 66 W
2019-06-03_07:16:02 kueche.rolladen position: 0
2019-06-03_07:16:04 kueche.rolladen power: 164.3 W
2019-06-03_07:16:04 kueche.rolladen position: 0
2019-06-03_07:16:18 kueche.rolladen off
2019-06-03_07:16:18 kueche.rolladen reportedState: off
2019-06-03_07:16:18 kueche.rolladen position: 0
2019-06-03_07:16:19 kueche.rolladen power: 0 W
2019-06-03_07:16:19 kueche.rolladen position: 0
2019-06-03_07:58:09 kueche.rolladen power: 164.2 W
2019-06-03_07:58:09 kueche.rolladen position: 0
2019-06-03_07:58:12 kueche.rolladen dim 30
2019-06-03_07:58:12 kueche.rolladen reportedState: dim 30
2019-06-03_07:58:12 kueche.rolladen position: 30
2019-06-03_07:58:13 kueche.rolladen power: 0 W
2019-06-03_07:58:13 kueche.rolladen position: 30
2019-06-03_08:30:38 kueche.rolladen dim 40
2019-06-03_08:30:38 kueche.rolladen position: 40
Mir fällt auf, dass um 08:30 keine Wiederholung der Position kommt (bei 07:16:19 bzw. 07:58:13 passiert das). Allerdings wurde weder um 7:58 (von Offen auf 30%) noch um 08:30 (von 30 auf 40) eine manuelle Fahrt erkannt. ShuttersInformations zeigt als LastPosition noch die 90 vom NightClose gestern abend an.
Kann das hier was damit zu tun haben?
Zitat von: FunkOdyssey am 07 Mai 2019, 09:37:00
Ich habe die ASC_DriveUpMaxDuration-Zeiten immer knapper an die Realität angepasst. Jalousien, die 20sec für eine Fahrt benötigen und deren Ack-Signal auch wirklich nach 20sec zurückübermittelt wird, habe ich auf 25sec eingestellt.
Für was braucht es eine erneute Bestätigung ("Ack") der angefahrenen Position? Sind die 07:16:19 / 07:58:13-Einträge ein solches Ack bzw. wie soll das aussehen?
Oder könnte das mit in der frischen Version (Setzen der Readings verfeinert...) schon erledigt sein? Update über Github / devel-branch?
Viele Grüße
Jan
Hallo Jan,
Entscheidend ist das ein Event geworfen wird welches des Reading aus dem Attribut ASC_Pos_Reading ab deckt. Kannst Du bitte ein list vom Rollo Device einstellen.
Du kannst gerne Devel testen wenn Du magst.
Grüße
Wenn es einen Logeintrag gibt, gab es ein Event - richtig oder falsch?
Hier das List vom Rolladendevice (Log dazu gabs vorhin (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg945587.html#msg945587)):
Internals:
DEF caada112 3
FUUID 5c5d9de1-f33f-2b6f-2f1b-5e423187ffcc927e
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 17
NAME kueche.rolladen
NR 674
STATE dim 40
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 17
ZWDongle_0_RAWMSG 000400030a32022134000000000000
ZWDongle_0_TIME 2019-06-03 07:58:13
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId caada112
isWakeUp
lastMsgSent 1559543438.10598
nodeIdHex 03
READINGS:
2019-05-21 10:19:03 ASC_Enable on
2019-06-03 07:16:01 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-06-03 07:15:02 ASC_Time_DriveDown 3.06.2019 - 19:45
2019-06-03 07:15:02 ASC_Time_DriveUp 4.06.2019 - 07:15
2019-05-28 07:15:02 ASC_Time_PrivacyDriveDown 28.05.2019 - 19:15
2019-02-25 22:41:17 UNPARSED DCP_CONFIG 0a3aaaabbe45264140884a
2019-01-14 14:22:53 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2019-01-14 14:22:53 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2019-01-14 14:22:53 assocGroup_3 Max 16 Nodes
2019-01-14 14:22:54 assocGroup_4 Max 16 Nodes
2019-01-14 14:22:54 assocGroup_5 Max 16 Nodes
2019-01-14 14:22:54 assocGroup_6 Max 16 Nodes
2019-01-14 14:22:54 assocGroup_7 Max 16 Nodes
2019-01-14 14:22:55 assocGroup_8 Max 16 Nodes
2019-01-14 14:22:55 assocGroup_9 Max 16 Nodes
2019-01-14 14:22:52 assocGroups 9
2019-06-02 16:49:19 associatedWith rolladen.automatik
2019-04-10 08:10:32 basicReport 97
2019-04-08 13:49:16 configActivateDeactivateFunctionsALLON10 ALLONActiveALLOFFActive
2019-04-08 13:49:16 configDigitalTemperatureSensor120 5
2019-04-08 13:49:17 configForcedShutterCalibration Default
2019-04-08 13:49:17 configMotorMovingUpDownTime 0
2019-04-08 13:49:17 configMotorOperationDetection 10
2019-04-08 13:49:18 configOperatingModes ShutterMode
2019-04-08 13:49:19 configPowerConsumptionMaxDelayTime 0
2019-04-08 13:49:19 configPowerReportingInWattsByTime42 300
2019-01-14 14:23:20 configPowerReportingInWattsOnPower40 1
2019-04-08 13:49:24 configSlatsPosition ZWaveControlPushButtonOperation1
2019-04-08 13:49:26 configSlatsTiltingFullTurnTime 150
2019-04-08 13:49:27 configTemperatureSensorOffsetSettings 32536
2019-04-08 13:49:28 configTimeDelayForNextMotorMovement 5
2019-01-12 19:58:33 model Qubino ZMNHCDx Flush Shutter
2019-01-12 19:58:33 modelConfig qubino/ZMNHCDx.xml
2019-01-12 19:58:33 modelId 0159-0003-0052
2019-04-26 21:08:15 neighborList essecke.rolladen wohnzimmer.fenster.rolladen ZWave_WALL_CONTROLLER_15 UNKNOWN_16 kueche.licht.arbeitsplatte ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_18 essecke.licht kueche.deckenlicht ZWave_SWITCH_BINARY_27 Trockner
2019-05-14 15:27:39 neighborUpdate done
2019-06-03 08:30:38 position 40
2019-06-03 07:58:13 power 0 W
2019-06-03 07:58:12 reportedState dim 30
2019-06-03 08:30:38 state dim 40
2019-01-11 21:40:06 swa on off
2019-01-11 21:40:41 swmSwitchType primary Up/Down secondary Undefined
2019-06-03 08:30:38 timeToAck 0.163
2019-06-03 08:30:38 transmit OK
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -2
ASC_BlockingTime_afterManual 1800
ASC_BlockingTime_beforNightClose 1800
ASC_BrightnessSensor drips.aussen:luminance
ASC_DriveUpMaxDuration 22
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart 5
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Shading_Angle_Left 65
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 95
ASC_Shading_Min_Elevation 15
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 10.5
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 40
ASC_Time_Down_Early 16:00
ASC_Time_Down_Late 19:45
ASC_Time_Up_Early 07:15
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:15
ASC_Ventilate_Pos 90
ASC_WindowRec kueche.fenster
IODev ZWDongle_0
alias Rolladen Küche
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BASIC SWITCH_ALL SWITCH_BINARY SWITCH_MULTILEVEL METER ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION MARK BASIC SWITCH_MULTILEVEL
devStateIcon off:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black .*9\d.*:fts_shutter_90 .*8\d.*:fts_shutter_80 .*7\d.*:fts_shutter_70 .*6\d.*:fts_shutter_60 .*5\d.*:fts_shutter_50 .*4\d.*:fts_shutter_40 .*3\d.*:fts_shutter_30 .*2\d.*:fts_shutter_20 .*1\d.*:fts_shutter_10 .*0\d.*:fts_shutter_10
eventMap { usr=>{'dim.100'=>'dim 99'}}
genericDeviceType shutter
neighborListPos 568.81,139.94
room GoogleAssistant,Küche,Rolladen
userReadings position { (ReadingsNum("kueche.rolladen","state",0));; }
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
vclasses ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
webCmd dim
Danke!
Ok das passt soweit. Ja man kann sagen wenn Logeintrag dann Event. Aber ganz sicher ist man wenn man im Eventmonitor schaut.
Stell mal bitte debug auf 1 im ASC Device und dann mache eine manuelle Fahrt. Da brauche ich dann die ganze Ausgaben.
OK. Also...
Das Log vom Rolladendevice (Qubino ZWave). Alter Position-Stand 24, dann 0, dann 47:
2019-06-03_13:21:57 kueche.rolladen power: 67.4 W
2019-06-03_13:21:57 kueche.rolladen position: 24
2019-06-03_13:21:59 kueche.rolladen power: 166.6 W
2019-06-03_13:21:59 kueche.rolladen position: 24
2019-06-03_13:22:03 kueche.rolladen off
2019-06-03_13:22:03 kueche.rolladen reportedState: off
2019-06-03_13:22:03 kueche.rolladen position: 0
2019-06-03_13:22:04 kueche.rolladen power: 0 W
2019-06-03_13:22:04 kueche.rolladen position: 0
2019-06-03_13:28:21 kueche.rolladen dim 47
2019-06-03_13:28:21 kueche.rolladen position: 47
2019-06-03_13:28:25 kueche.rolladen power: 165.7 W
2019-06-03_13:28:25 kueche.rolladen position: 47
2019-06-03_13:28:30 kueche.rolladen dim 47
2019-06-03_13:28:30 kueche.rolladen reportedState: dim 47
2019-06-03_13:28:30 kueche.rolladen position: 47
2019-06-03_13:28:31 kueche.rolladen power: 0 W
2019-06-03_13:28:31 kueche.rolladen position: 47
Schlägt so auch im Eventmonitor auf.
Dazu das FHEM-Log der um 13:2x:yz gefiltert um Einträge mit dem Rolladendevice. debug = 1, verbose = 5.
2019.06.03 13:21:57 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: kueche.rolladen Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'power: 67.4 W',
'position: 24'
];
2019.06.03 13:21:59 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: kueche.rolladen Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'power: 166.6 W',
'position: 24'
];
2019.06.03 13:22:03 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: kueche.rolladen Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'state: off',
'reportedState: off',
'position: 0'
];
2019.06.03 13:22:04 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: kueche.rolladen Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'power: 0 W',
'position: 0'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 13:24:18 - EventProcessingTwilightDevice: kueche.rolladen RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 13:24:18 - FnIsDay: kueche.rolladen Allgemein: 1
2019.06.03 13:28:21 3: ZWave set kueche.rolladen dim 47
2019.06.03 13:28:21 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: kueche.rolladen Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'state: dim 47',
'position: 47'
];
2019.06.03 13:28:25 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: kueche.rolladen Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'power: 165.7 W',
'position: 47'
];
2019.06.03 13:28:30 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: kueche.rolladen Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'state: dim 47',
'reportedState: dim 47',
'position: 47'
];
2019.06.03 13:28:31 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: kueche.rolladen Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'power: 0 W',
'position: 47'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 13:29:18 - EventProcessingTwilightDevice: kueche.rolladen RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 13:29:18 - FnIsDay: kueche.rolladen Allgemein: 1
Rausgefiltert habe ich Einträge, die nicht "kueche.rolladen" beinhalten wie
2019.06.03 13:29:18 4: AutoShuttersControl (rolladen.automatik) - Devname: Zwielicht Name: rolladen.automatik Notify: $VAR1 = [
'azimuth: 187',
'elevation: 63.05',
'twilight: 100',
'twilight_weather: 100',
'compasspoint: south'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 13:29:18 - EventProcessingTwilightDevice: wohnzimmer.fenster.rolladen - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 13:29:18 - EventProcessingTwilightDevice: rolladen.automatik - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 13:29:18 - EventProcessingTwilightDevice: essecke.rolladen RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 13:29:18 - FnIsDay: essecke.rolladen Allgemein: 1
, die allgemeiner Natur sind bzw. andere Rolladendevices betreffen.
Fehlt noch ein Log/list/whatever?
Das Ergebnis: showShuttersInformations zeigt die aktuelle Position, aber LastDrive ist DayOpen, LastPosition die 90 von der Nachtschließung bei gekipptem Fenster...
Ich wundere mich, dass meine 2 Gurtwickler, die ich per ROLLO-Modul ansteuere, ja das gleiche Problem zeigen: keine Manuell-Erkennung, trotz gesetzter DriveUpMaxDuration. ROLLO funktioniert ja aber doch bei anderen ASC-Usern problemlos?!
Danke für Deine Hilfe!
Jan
Hallo Jan,
Nicht verbose auf 4 oder 5 sondern das Attribut Debug bitte setzen. Dann sehe ich mehr.
war beides, debug = 1 und verbose = 5.
Also hier nur jetzt nur mit debug=1, verbose gelöscht. Gefahren von 47 --> 15 --> 38
fhem-log:
019.06.03 14:11:38 3: ZWave set kueche.rolladen dim 15
2019.06.03 14:13:08 3: ZWave set kueche.rolladen dim 38
Bezweifele, dass Du das so haben wolltest oder Dir das weiterhilft... :-/
Das ASC-Device-log zeigt zu diesen Zeiten gar nichts.
Nein das passt so gar nicht.
Da muss was mit DEBUG stehen
Sowas hier
ZitatASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 17:47:55 -
Schon klar, aber da gibt es überhaupt nichts in Verbindung mit manuellen Fahrten. Habe um 16:31:56 das ROLLO-gesteuerte dg.rechts bewegt (von 60 auf 40) und danach das ZWave-Device kueche.
Ergebnis im fhem.log nach 5 Minuten (da bin ich doch richtig, oder?): erst die Fahrbefehle und dann nur Einträge fürs Shading, aber keine Manuell-Erkennung o.ä. für die kueche. Allerdings macht er diesmal wieder was beim dg.rechts und steuert nach:
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:29:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
2019.06.03 16:31:56 3: UNIRoll set rolladen.dg.rechts up
2019.06.03 16:32:01 3: UNIRoll set rolladen.dg.rechts stop
2019.06.03 16:32:08 3: ZWave set kueche.rolladen dim 15
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:25 - EventProcessingTwilightDevice: wohnzimmer.fenster.rolladen - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:25 - EventProcessingTwilightDevice: rolladen.automatik - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:25 - EventProcessingTwilightDevice: essecke.rolladen RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: essecke.rolladen - Übergebende Werte - Azimuth:253.9, Elevation: 42.92, Brightness: 65535, OutTemp: 32.1, Fenster Position: 185, Winkel Links: 65, Winkel Rechts: 80, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: essecke.rolladen - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: essecke.rolladen - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: essecke.rolladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.06. 3 16:34:26
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - EventProcessingTwilightDevice: essecke.rolladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: essecke.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - EventProcessingTwilightDevice: kueche.rolladen RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: kueche.rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: kueche.rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: kueche.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - EventProcessingTwilightDevice: rollo.dg.links RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: rollo.dg.links - Übergebende Werte - Azimuth:253.9, Elevation: 42.92, Brightness: 65535, OutTemp: 32.1, Fenster Position: 185, Winkel Links: 65, Winkel Rechts: 80, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: rollo.dg.links - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: rollo.dg.links - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: rollo.dg.links - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.06. 3 16:34:26
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - EventProcessingTwilightDevice: rollo.dg.links - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.links getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - EventProcessingTwilightDevice: rollo.dg.rechts RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: rollo.dg.rechts - Übergebende Werte - Azimuth:253.9, Elevation: 42.92, Brightness: 65535, OutTemp: 32.1, Fenster Position: 185, Winkel Links: 65, Winkel Rechts: 80, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: rollo.dg.rechts - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: rollo.dg.rechts - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnSetDriveCmd: rollo.dg.rechts - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnSetDriveCmd: rollo.dg.rechts - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnShuttersCommandSet: rollo.dg.rechts - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: rollo.dg.rechts - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in und somit wird nun in die Position: 45 zum Beschatten gefahren
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: rollo.dg.rechts - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.06. 3 16:34:26
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - EventProcessingTwilightDevice: rollo.dg.rechts - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: rollo.dg.rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - EventProcessingTwilightDevice: wohnzimmer.fenster.rolladen RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: wohnzimmer.fenster.rolladen - Übergebende Werte - Azimuth:253.9, Elevation: 42.92, Brightness: 65535, OutTemp: 32.1, Fenster Position: 275, Winkel Links: 60, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: wohnzimmer.fenster.rolladen - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: wohnzimmer.fenster.rolladen - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - ShadingProcessing: wohnzimmer.fenster.rolladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.06. 3 16:34:26
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - EventProcessingTwilightDevice: wohnzimmer.fenster.rolladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:26 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 65535 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:35 - FnSetCmdFn: rollo.dg.rechts - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 40, Zielposition: 45. Grund der Fahrt: shading in
2019.06.03 16:34:35 3: UNIRoll set rolladen.dg.rechts down
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 16:34:36 - EventProcessingShutters: rollo.dg.rechts - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1559572476 Last Position Timestamp: 1559572475 Drive Up Max Duration: 28 Last Position: 40 aktuelle Position: 45
2019.06.03 16:34:36 3: UNIRoll set rolladen.dg.rechts stop
Erkennt allerdings wieder keine manuelle Fahrt...
Moin Zusammen,
meine Terassetür reagiert nicht auf den Fentserkontakt :-( Manuelles Fahren wird erkannt ....
Ein Fehler in der Konfiguration bei mir?
List Rollade (RSSI etc. gekürzt)
Internals:
DEF 20A572
FUUID 5c48aca7-f33f-744d-b70b-b2a55216aacc7604
IODev hm.langw.1
LASTInputDev hm.lan.1
MSGCNT 65
NAME hm.rollade.1
NOTIFYDEV global
NR 180
NTFY_ORDER 50-hm.rollade.1
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:3B - t:10 s:20A572 d:4F7315 0601C800
protLastRcv 2019-06-03 05:00:30
protRcv 22 last_at:2019-06-03 05:00:30
protSnd 23 last_at:2019-06-03 05:00:30
protState CMDs_done
Helper:
READINGS:
2019-06-01 23:02:56 ASC_Enable on
2019-06-03 05:00:02 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-06-03 05:00:02 ASC_Time_DriveDown 3.06.2019 - 22:00
2019-06-03 05:00:02 ASC_Time_DriveUp 4.06.2019 - 05:00
2019-06-03 05:00:02 CommandAccepted yes
2018-07-01 16:10:43 D-firmware 2.11
2018-07-01 16:10:43 D-serialNr KEQ0153420
2019-03-02 22:43:52 PairedTo 0x4F7315
2019-03-02 22:42:23 R-confBtnTime permanent
2019-03-02 22:42:24 R-driveDown 22 s
2019-03-02 22:42:24 R-driveTurn 0.5 s
2019-03-02 22:42:24 R-driveUp 23.5 s
2019-03-02 22:42:23 R-intKeyVisib invisib
2019-03-02 22:42:23 R-localResDis off
2019-03-02 22:42:23 R-pairCentral 0x4F7315
2019-03-02 22:42:24 R-powerUpAction on
2019-03-02 22:42:24 R-refRunCounter 0
2019-03-02 22:42:24 R-sign off
2019-03-02 22:42:24 R-statusInfoMinDly 2 s
2019-03-02 22:42:24 R-statusInfoRandom 1 s
2019-03-02 22:42:24 R-transmitTryMax 6
2019-06-01 23:38:53 associatedWith Rolladen
2019-06-03 05:00:30 deviceMsg on (to hm.vccu)
2018-07-01 16:09:37 fwUpdate done
2019-03-03 21:53:21 inhibit set_off
2019-06-03 05:00:30 level 100
2019-06-03 05:00:30 motor stop:on
2019-06-03 05:00:30 pct 100
2018-07-29 18:16:51 powerOn 2018-07-29 18:16:51
2019-06-03 05:00:30 recentStateType info
2019-06-03 05:00:30 state on
2019-06-03 05:00:30 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 59
cSnd 114F731520A572020100,114F731520A5720201C8
dlvlCmd ++A0114F731520A5720201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
bm:
CUL_HM_Attr:
cnt 4
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 02.06. 23:34:24
max 9.79900360107421875e-05
tot 0.00026607513427734375
mAr:
set
hm.rollade.1
ASC_WindowRec
Terrassentuer
CUL_HM_Get:
cnt 7
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 02.06. 23:19:01
max 0.000157117843627929688
tot 0.000932931900024414062
mAr:
HASH(0x4ff48d8)
hm.rollade.1
?
CUL_HM_Set:
cnt 40
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 02.06. 23:38:47
max 0.0154259204864501953
tot 0.266101360321044922
mAr:
HASH(0x4ff48d8)
hm.rollade.1
?
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
newChn +20A572,00,03,00
nextSend 1559530830.8520792
prefIO
rxt 0
vccu hm.vccu
p:
20A572
00
03
00
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO hm.langw.1
flg A
ts 1559530830.55602193
ack:
HASH(0x4ff48d8)
3B80024F731520A57200
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
ASC_ComfortOpen_Pos 90
ASC_Down astro
ASC_LockOut soft
ASC_Pos_Reading pct
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 10
ASC_WindowRec Terrassentuer
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev hm.lan.1
IOgrp hm.vccu
autoReadReg 5_readMissing
comment RolladeTürWohnzimmer
devStateIcon 9.|on:fts_garage_door_10 .|off:fts_garage_door_100 4.:fts_garage_door_40
event-on-change-reading .*
expert 1_on
firmware 2.11
genericDeviceType blind
group Rollade
levelBeschattung 65
levelClose 0
levelOpen 100
levelTilted 25
levelVideo 65
levelWarning 95
model HM-LC-BL1PBU-FM
msgRepeat 3
peerIDs 00000000,
room Homekit,Wohnzimmer
serialNr KEQ0153420
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate levelBeschattung levelClose levelOpen levelTilted levelVideo levelWarning lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
webCmd toggle:on:off:up:down:stop:statusRequest:80:40
List Fensterkontakt:
Internals:
FUUID 5c48aca8-f33f-744d-671e-13c98f12f032b052
NAME Terrassentuer
NR 496
STATE open
TYPE dummy
Helper:
DBLOG:
state:
myDbLog:
TIME 1559579921.7451489
VALUE open
READINGS:
2019-06-03 18:38:41 state open
helper:
bm:
dummy_Set:
cnt 75
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 02.06. 22:58:07
max 0.0235750675201416016
tot 0.660670042037963867
mAr:
HASH(0x90501b8)
Terrassentuer
tilted
Attributes:
HomeContactType doorinside
HomeModeAlarmActive armaway
devStateIcon open:fts_door_open closed:fts_door tilted:fts_door_tilt
room Wohnzimmer
setList open closed tilted
userattr HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeValues HomeContactType:doorinside,dooroutside,doormain,window HomeOpenMaxTrigger HomeOpenDontTriggerModes HomeOpenDontTriggerModesResidents HomeOpenTimeDividers HomeOpenTimes
Events: open, closed, tilted werden generiert !!!
List ASC Device:
Internals:
FUUID 5cc826e4-f33f-744d-ad30-7103acb885fbead2
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.14-s19487/2019-05-29 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rolladen
NOTIFYDEV Rolladen,Sonnenstand,Terrassentuer,global,hm.motion.1[,hm.pwm.1.sw,hm.rollade.1,hm.rollade.2,hm.rollade.3
NR 636
NTFY_ORDER 51-Rolladen
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.14
Helper:
DBLOG:
hm.pwm.1.sw_lastPosValue:
myDbLog:
TIME 1559543401.05716896
VALUE 40
hm.pwm.1.sw_nextAstroTimeEvent:
myDbLog:
TIME 1559543401.061692
VALUE 3.06.2019 - 22:00
hm.pwm.1_lastPosValue:
myDbLog:
TIME 1559530802.04835105
VALUE 0
hm.pwm.1_nextAstroTimeEvent:
myDbLog:
TIME 1559530802.05563903
VALUE 3.06.2019 - 22:00
hm.rollade.1_PosValue:
myDbLog:
TIME 1559425731.81190395
VALUE 0
hm.rollade.1_lastPosValue:
myDbLog:
TIME 1559530802.08954096
VALUE 0
hm.rollade.1_nextAstroTimeEvent:
myDbLog:
TIME 1559530802.09233403
VALUE 3.06.2019 - 22:00
hm.rollade.2_lastPosValue:
myDbLog:
TIME 1559530802.10606408
VALUE 0
hm.rollade.2_nextAstroTimeEvent:
myDbLog:
TIME 1559530802.10873699
VALUE 3.06.2019 - 22:00
hm.rollade.3_lastPosValue:
myDbLog:
TIME 1559530802.12322903
VALUE 0
hm.rollade.3_nextAstroTimeEvent:
myDbLog:
TIME 1559530802.12597489
VALUE 3.06.2019 - 22:00
state:
myDbLog:
TIME 1559543401.06523895
VALUE created new drive timer
userAttrList:
myDbLog:
TIME 1559511429.11843896
VALUE rolled out
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-01 23:02:55 ascEnable on
2019-06-01 23:02:55 controlShading off
2019-04-30 12:43:49 hardLockOut off
2019-06-03 08:30:01 hm.pwm.1.sw_lastPosValue 40
2019-06-03 08:30:01 hm.pwm.1.sw_nextAstroTimeEvent 3.06.2019 - 22:00
2019-06-03 05:00:02 hm.pwm.1_lastPosValue 0
2019-06-03 05:00:02 hm.pwm.1_nextAstroTimeEvent 3.06.2019 - 22:00
2019-06-01 23:48:51 hm.rollade.1_PosValue 0
2019-06-01 22:00:02 hm.rollade.1_lastDelayPosValue 10
2019-06-03 05:00:02 hm.rollade.1_lastPosValue 0
2019-06-03 05:00:02 hm.rollade.1_nextAstroTimeEvent 3.06.2019 - 22:00
2019-06-01 22:00:35 hm.rollade.2_PosValue 0
2019-06-03 05:00:02 hm.rollade.2_lastPosValue 0
2019-06-03 05:00:02 hm.rollade.2_nextAstroTimeEvent 3.06.2019 - 22:00
2019-06-01 22:00:17 hm.rollade.3_PosValue 0
2019-06-03 05:00:02 hm.rollade.3_lastPosValue 0
2019-06-03 05:00:02 hm.rollade.3_nextAstroTimeEvent 3.06.2019 - 22:00
2019-06-01 23:38:52 room_Eingang_Homekit hm.pwm.1.sw
2019-06-01 23:38:52 room_Homekit_Kueche hm.rollade.3
2019-06-01 23:38:52 room_Homekit_Wohnzimmer hm.rollade.1,hm.rollade.2
2019-04-30 12:43:49 selfDefense off
2019-06-03 08:30:01 state created new drive timer
2019-04-30 12:43:49 sunriseTimeWeHoliday off
2019-06-02 23:37:09 userAttrList rolled out
helper:
bm:
FHEM::AutoShuttersControl::Get:
cnt 38
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 02.06. 00:29:32
max 0.00135183334350585938
tot 0.00836157798767089844
mAr:
HASH(0xcc31468)
Rolladen
showShuttersInformations
FHEM::AutoShuttersControl::Notify:
cnt 82
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 01.06. 23:02:56
max 0.0693349838256835938
tot 0.246598482131958008
mAr:
HASH(0xcc31468)
HASH(0x1afcdd0)
FHEM::AutoShuttersControl::Set:
cnt 138
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 01.06. 23:38:53
max 0.0877070426940917969
tot 0.38293147087097168
mAr:
HASH(0xcc31468)
Rolladen
scanForShutters
shuttersList:
hm.pwm.1.sw
hm.rollade.1
hm.rollade.2
hm.rollade.3
monitoredDevs:
Sonnenstand:
Rolladen ASC_twilightDevice
Terrassentuer:
hm.rollade.1 ASC_WindowRec
hm.motion.1[:
hm.pwm.1.sw ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_twilightDevice Sonnenstand
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Status,System
Moin Ralf,
Einmal bitte ASC Attribut expert auf 1 stellen und dann das NOTIFYDEV mittels set Befehl neu erstellen lassen. Da ist bei Dir was dazwischen gekommen.
Grüße
Hallo und guten Abend an alle,
hab jetzt mal 2 Tage getestet und alles läuft bis jetzt wie´s soll. Kann es nur wiederholen, echt super Arbeit.
Habe jetzt noch eine Frage bezüglich der Rollladensteuerung mit ROOMMATE. Bei uns ist es so das der kleine noch Mittagsschlaf macht und sein Zimmer auf der Ostseite liegt. Jetzt habe ich die Beschattungswerte soweit korrekt eingestellt, das würde aber heißen das mitten im Mittagsschlaf die Beschattung rausgenommen werden würde. Wenn ich mir jetzt ein ROOMMATE-Device anlegen würde für das Kinderzimmer und ich dieses auf sleep stellen würde, müsste doch der Rollladen von der Beschattungsstellung (90%) ganz zu fahren und solange zu bleiben bis ich wieder auf home ändere.
Hoffe ich bin da richtig was die Funktion des ROOMMATE angeht, falls es damit aber noch mehr Funktionen gibt bitte mal erklären, geht aus der commandref leider nicht gut hervor.
Gruß Markus
Hallo Markus,
In der Tat ist es so das die Rollos ganz schließen wenn der Roommate auf aslepp geht und entweder ganz öffnen bei home oder in Beschattung fahren wenn die Bedingungen dafür da sind.
Grüße
Hallo CoolTux,
habe noch eine Frage zur Funktion Ventilate:
In der Commandref steht:
ZitatASC_Ventilate_Window_Open - auf lüften, wenn das Fenster gekippt/geöffnet wird und aktuelle Position unterhalb der Lüften-Position ist (default: on)
Ich habe folgende SItuation.
Rollladen steht auf Position 0 = geöffnet. ASC_Ventilate_Pos = 85. Beim Öffnen des Fensters fährt der Rollladen in die Position 85. Sollte das nicht erst bei mindestens Position 86 erfolgen können?
Kannst du/jemand das Verhalten mal bitte prüfen?
Gruß und danke
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 03 Juni 2019, 20:06:39
Hallo CoolTux,
habe noch eine Frage zur Funktion Ventilate:
In der Commandref steht:Ich habe folgende SItuation.
Rollladen steht auf Position 0 = geöffnet. ASC_Ventilate_Pos = 85. Beim Öffnen des Fensters fährt der Rollladen in die Position 85. Sollte das nicht erst bei mindestens Position 86 erfolgen können?
Kannst du/jemand das Verhalten mal bitte prüfen?
Gruß und danke
eurofinder
Das Verhalten ist definitiv falsch. Ich prüfe das.
Grüße
Danke.
Falls du Listings benötigst, dann melde dich bitte.
Gruß
eurofinder
Ja Gib mal bitte. Rollo Device sollte reichen.
Hallo CoolTux,
hier das betroffene Device:
Internals:
COMMANDS dim:slider,0,1,100 cancel:noArg close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink
DEF DEVICE io://1208-4648-3794/2827138
FUUID 5cc2c399-f33f-d9bf-12fe-cfa74e0d2ae7f73e
IODev tahoma
NAME RBad
NR 104
NTFY_ORDER 50-RBad
STATE dim30
SUBTYPE DEVICE
TYPE tahoma
device io://1208-4648-3794/2827138
fid 2827138
inClass RollerShutter
inControllable io:RollerShutterGenericIOComponent
inExecId finished
inExecState COMPLETED
inLabel Bad
inPlaceOID a23f9e11-649c-4969-8975-a373422d2651
inType 1
Helper:
DBLOG:
ClosureState:
DbLog:
TIME 1559584136.10315
VALUE 30
READINGS:
2019-05-28 21:31:11 ASC_Enable on
2019-06-03 19:48:56 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-03 16:48:04 ASC_Time_DriveDown 3.06.2019 - 22:07
2019-06-03 16:48:04 ASC_Time_DriveUp 4.06.2019 - 05:15
2019-06-03 19:48:56 ClosureState 30
2019-06-03 16:48:06 NameState Bad
2019-06-03 19:48:56 OpenClosedState open
2019-06-03 16:48:06 PriorityLockTimerState 0
2019-06-03 20:43:07 RSSILevelState 46.0
2019-06-03 16:52:23 StatusState available
2019-06-03 16:48:00 associatedWith ASC
2019-06-03 19:48:56 devicestate open
2019-06-03 19:48:56 state dim30
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
ASC_BrightnessSensor Lichtsensor:state
ASC_ComfortOpen_Pos 85
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading ClosureState
ASC_Shading_Angle_Left 45
ASC_Shading_Angle_Right 30
ASC_Shading_Direction 275
ASC_Shading_Min_Elevation 10
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 95
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 2500
ASC_Shading_StateChange_Sunny 5000
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 05:15
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 06:30
ASC_Ventilate_Pos 85
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec KBad
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogInclude ClosureState
IODev tahoma
alias Rolladen Bad
devStateIcon devStateIcon 0:fts_window_2w 100:fts_shutter_100 [0-9]:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_90
room ASC,OG,tahoma
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd dim
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 03 Juni 2019, 20:47:59
Hallo CoolTux,
hier das betroffene Device:
Internals:
COMMANDS dim:slider,0,1,100 cancel:noArg close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink
DEF DEVICE io://1208-4648-3794/2827138
FUUID 5cc2c399-f33f-d9bf-12fe-cfa74e0d2ae7f73e
IODev tahoma
NAME RBad
NR 104
NTFY_ORDER 50-RBad
STATE dim30
SUBTYPE DEVICE
TYPE tahoma
device io://1208-4648-3794/2827138
fid 2827138
inClass RollerShutter
inControllable io:RollerShutterGenericIOComponent
inExecId finished
inExecState COMPLETED
inLabel Bad
inPlaceOID a23f9e11-649c-4969-8975-a373422d2651
inType 1
Helper:
DBLOG:
ClosureState:
DbLog:
TIME 1559584136.10315
VALUE 30
READINGS:
2019-05-28 21:31:11 ASC_Enable on
2019-06-03 19:48:56 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-03 16:48:04 ASC_Time_DriveDown 3.06.2019 - 22:07
2019-06-03 16:48:04 ASC_Time_DriveUp 4.06.2019 - 05:15
2019-06-03 19:48:56 ClosureState 30
2019-06-03 16:48:06 NameState Bad
2019-06-03 19:48:56 OpenClosedState open
2019-06-03 16:48:06 PriorityLockTimerState 0
2019-06-03 20:43:07 RSSILevelState 46.0
2019-06-03 16:52:23 StatusState available
2019-06-03 16:48:00 associatedWith ASC
2019-06-03 19:48:56 devicestate open
2019-06-03 19:48:56 state dim30
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
ASC_BrightnessSensor Lichtsensor:state
ASC_ComfortOpen_Pos 85
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading ClosureState
ASC_Shading_Angle_Left 45
ASC_Shading_Angle_Right 30
ASC_Shading_Direction 275
ASC_Shading_Min_Elevation 10
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 95
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 2500
ASC_Shading_StateChange_Sunny 5000
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 05:15
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 06:30
ASC_Ventilate_Pos 85
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec KBad
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogInclude ClosureState
IODev tahoma
alias Rolladen Bad
devStateIcon devStateIcon 0:fts_window_2w 100:fts_shutter_100 [0-9]:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_90
room ASC,OG,tahoma
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd dim
Gruß
eurofinder
Kurze Frage noch. Hast Du Comfort im ASC Device auf on?
Jipp, ASC_autoShuttersControlComfort = on im ASC-Device. Da ASC_WindowRec_subType im betroffenen Device aber als twostate definiert ist, sollte das doch eigentlich nicht greifen beim Öffnen des Fensters mit Sensormeldung = open.
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 03 Juni 2019, 21:17:43
Jipp, ASC_autoShuttersControlComfort = on im ASC-Device. Da ASC_WindowRec_subType im betroffenen Device aber als twostate definiert ist, sollte das doch eigentlich nicht greifen beim Öffnen des Fensters mit Sensormeldung = open.
Gruß
eurofinder
Er dürfte auf jeden Fall nicht fahren. Ich teste das mal.
Ich nochmal, meine Probleme mit der Manuell-Erkennung lassen mir keine Ruhe. Habe jetzt auf die dev-Version 0.6.16 aktualisiert und probiere zusätzlich mal einen anderen Rolladen aus (einer der ZWave-Devices), der allerdings kein DriveUpMaxDuration gesetzt hat und damit mit den default 60sek läuft. Ergebnis im fhem-log:
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:06:08 - FnIsDay: wohnzimmer.fenster.rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 10 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
2019.06.03 21:07:06 3: [Zwielicht] got no weather info from yahoo. Error code: gethostbyname query.yahooapis.com failed
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:07:06 - EventProcessingTwilightDevice: wohnzimmer.fenster.rolladen - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
2019.06.03 21:07:06 3: [Zwielicht] 12 attempt(s) needed got NO valid weather data from yahoo
2019.06.03 21:08:52 3: ZWave set wohnzimmer.fenster.rolladen dim 10
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:09:21 - EventProcessingShutters: Zwielicht - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1559588961 Last Position Timestamp: Drive Up Max Duration: 60 Last Position: aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:09:21 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:09:21 - EventProcessingTwilightDevice: Zwielicht - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
Also da ist doch gewaltig was durcheinander gekommen... warum soll mein Twilight-Device ("Zwielicht") jetzt ein Event vom/fürs Rollo werfen?
Natürlich steht im showShuttersInformations immer noch keine manuelle Fahrt beim Wohnzimmer-Rolladen als LastDrive, aber immerhin hat jetzt der Status vom ASC-Device auf "manual" gewechselt. Bei den anderen ZWave-Rolladen-Devices tut sich aber immer noch gar nix. Die ROLLO-Devices kann ich heute abend nicht mehr testen.
Bleibt die Frage: was macht das Twilight-Device da? Warum habe ich ein "Zwielicht_PosValue"-Reading im ASC-Device, und warum ein ASC_ShuttersLastDrive-Reading im Zwielicht-Twilight-Device?
List vom ASC-Device:
Internals:
FUUID 5cc448d2-f33f-2b6f-8fed-65120646ae414754
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME rolladen.automatik
NOTIFYDEV global,rolladen.automatik,essecke.rolladen,kueche.rolladen,rollo.dg.links,rollo.dg.rechts,wohnzimmer.fenster.rolladen,Zwielicht,dg.li.fenster,dg.re.fenster,drips.aussen,wohnzimmer.fenster.rechts,essecke.fenster,kueche.fenster
NR 763
NTFY_ORDER 51-rolladen.automatik
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.16
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-02 05:21:34 ASC_Rolladen_Times commands { ASC_Time_Down_Early => 'ASC_Time_Down_Early:15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00',_lastPosValue 0
2019-06-03 21:09:21 Zwielicht_PosValue 0
2019-05-21 10:19:03 ascEnable on
2019-05-30 10:54:01 controlShading on
2019-06-03 19:45:02 essecke.rolladen_lastPosValue 0
2019-06-03 20:56:13 essecke.rolladen_nextAstroTimeEvent 4.06.2019 - 07:15
2019-04-27 14:19:30 hardLockOut off
2019-06-03 19:45:42 kueche.rolladen_PosValue 90
2019-06-03 19:45:02 kueche.rolladen_lastPosValue 38
2019-06-03 20:56:13 kueche.rolladen_nextAstroTimeEvent 4.06.2019 - 07:15
2019-04-27 14:19:30 partyMode off
2019-06-03 19:31:00 rollo.dg.links_PosValue 90
2019-06-03 19:30:02 rollo.dg.links_lastPosValue 45
2019-06-03 20:56:13 rollo.dg.links_nextAstroTimeEvent 4.06.2019 - 08:00
2019-06-03 19:30:56 rollo.dg.rechts_PosValue 90
2019-06-03 19:30:02 rollo.dg.rechts_lastPosValue 45
2019-06-03 20:56:13 rollo.dg.rechts_nextAstroTimeEvent 4.06.2019 - 08:00
2019-06-03 20:56:09 room_DG_GoogleAssistant_Rolladen rollo.dg.links,rollo.dg.rechts
2019-06-03 20:56:09 room_Essecke_GoogleAssistant_Rolladen essecke.rolladen
2019-06-03 20:56:09 room_GoogleAssistant_Kueche_Rolladen kueche.rolladen
2019-06-03 20:56:09 room_GoogleAssistant_Rolladen_Wohnzimmer wohnzimmer.fenster.rolladen
2019-04-27 14:19:30 selfDefense off
2019-06-03 21:09:21 state manual
2019-05-13 07:28:15 sunriseTimeWeHoliday off
2019-06-03 20:56:09 userAttrList rolled out
2019-06-03 15:04:26 wohnzimmer.fenster.rolladen_lastPosValue 0
2019-06-03 20:56:13 wohnzimmer.fenster.rolladen_nextAstroTimeEvent 3.06.2019 - 22:25
helper:
shuttersList:
essecke.rolladen
kueche.rolladen
rollo.dg.links
rollo.dg.rechts
wohnzimmer.fenster.rolladen
monitoredDevs:
Zwielicht:
rolladen.automatik ASC_twilightDevice
dg.li.fenster:
rollo.dg.links ASC_WindowRec
dg.re.fenster:
rollo.dg.rechts ASC_WindowRec
drips.aussen:
essecke.rolladen ASC_BrightnessSensor
kueche.rolladen ASC_BrightnessSensor
rollo.dg.links ASC_BrightnessSensor
rollo.dg.rechts ASC_BrightnessSensor
wohnzimmer.fenster.rolladen ASC_BrightnessSensor
essecke.fenster:
essecke.rolladen ASC_WindowRec
essecke.rolladen:
kueche.fenster:
kueche.rolladen ASC_WindowRec
kueche.rolladen:
wohnzimmer.fenster.rechts:
wohnzimmer.fenster.rolladen ASC_WindowRec
wohnzimmer.fenster.rolladen:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_shuttersDriveOffset 60
ASC_tempSensor wetterOMB:temperature
ASC_twilightDevice Zwielicht
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rolladen
Keine Ahnung wo das her kommt. Das NOTIFYDEV sieht jedenfalls ok aus.
Was ist das? ASC_Rolladen_Times
Es gibt morgen früh ein Update.
Zitat von: eurofinder am 03 Juni 2019, 20:06:39
Hallo CoolTux,
habe noch eine Frage zur Funktion Ventilate:
In der Commandref steht:Ich habe folgende SItuation.
Rollladen steht auf Position 0 = geöffnet. ASC_Ventilate_Pos = 85. Beim Öffnen des Fensters fährt der Rollladen in die Position 85. Sollte das nicht erst bei mindestens Position 86 erfolgen können?
Kannst du/jemand das Verhalten mal bitte prüfen?
Gruß und danke
eurofinder
Ich bin etwas Sprachlos, ich habe das nun hier bei mir getestet und es geht. Wenn die Position < 80 ist wird nicht gefahren.
Kannst Du das bitte einmal Debuggen?
Ok, komme ich aber erst morgen dazu.
Was muss ich dazu wo und wie machen? Bin was debuggen betrifft nicht so firm:-)
Gruß
eurofinder
einfach im ASC Device das Attribut ASC_debug auf 1 stellen und dann noch mal mit dem Fenster spielen. Danach im FHEM Log schauen nach ASC_DEBUG
OK, das bekomme ich hin:-)
Melde mich morgen.
Gruß und schönen Abend noch
eurofinder
Nabend,
so langsam aber sicher, komme ich in den Zustand, dass ich das Modul deren Funktionen und Bedingungen verstehe. Aber manchmal passiert auch merkwürdiges .... oder um es mit Deinen Worten zu sagen Marko: Ich bin Sprachlos *gg*
Zitat von: CoolTux am 03 Juni 2019, 22:24:01
Ich bin etwas Sprachlos, ich habe das nun hier bei mir getestet und es geht. Wenn die Position < 80 ist wird nicht gefahren.
ich hab was ähnliches, wobei ich in diesem Fall fast befürchte, dass das so auch gewollt sein könnte ist (der Sinn erschließt sich mir selbst zwar nicht, aber wenn es n Bug ist, hab ich ihn wenigestens melden können) :
Folgendes Setup / Szenario:
SZ Fenster Automatikfunktion: Nur Schließen und Ventilate (kein morgentliches hochfahren, wegen Schichtdienst)
Ventilate ist auf pct 50 aktiviert
Im laufe des Tages wurde Fenster geöffnet -> Rollo ist auf 50 % hoch
Im laufe des Tages wurde das Rollo Manuell zu gefahren (Fenster immernoch offen)
Abends kam der (EARLY !! - Sonne noch nicht untergangen) "Auto zu" Befehl und das besagte SZ Fenster, das vorher schon manuell zu war (und so angezeigt wurde) ist auf einmal auf 50 gefahren. ??? :o ???
Alle anderen Rollos sind mit dem Late Befehl, wie beabsichtig nach unten gefahren.
Genau hier steh ich auf dem Schlauch.... warum fährt das Rollo in die Lüften Position, wenn ihm ZU Befehl vorliegt und sich das Rollo auch bereits in ZU befindet ?
Ich hatte ja letztens schon Verständnissprobleme, warum das Rollo in Lüftungsposition fährt wenn es sich zwischen Abends (ZU) und Morgens (AUF) befindet. Meiner Meinung nach sollte es dann nicht hoch fahren, egal ob ich das Fenster öffne oder nicht (sofern Astro (oder andere) Bedingungen zum morgentlichen hochfahren angegeben sind) .... Aber vielleicht gibt es auch für das o.g. Phänomen eine einfache Erklärung :)
Grüße
Andreas
Guten Morgen Andreas,
Du hast da in der Tat einen Bug gefunden. Abends zum runter fahren prüfe ich nicht ob das Rollo nicht eventuell schon unterhalb der entsprechenden Fenster offen Position ist. Daher fährt das Rollo wenn Fenster auf ist einfach hoch sollte das Rollo unten gewesen sein.
Vielen Dank für den Fehlerbericht, ich werde das heute noch fixen.
Zitat von: CoolTux am 03 Juni 2019, 22:04:06
Was ist das? ASC_Rolladen_Times
Das ist eine readingsGroup zum Einstellen der Meinung/Evening-Zeiten. Warum die als Reading im Device auftaucht... Keine Ahnung.
Ich fürchte, mein ASC ist insgesamt so verbaut, dass es einfacher ist, nochmal alles zu deaktivieren, zu löschen und neu aufzubauen.
Sorry für den Aufwand!
Viele Grüße
Jan
Am besten Du löschst das ASC Device und schaust genau in die Rollläden Devices nach ob auch alles an Readings und Attributen und userattr verschwunden ist. Und dann noch mal von vorne am besten.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 31 Mai 2019, 12:55:23
Das wäre super. Ich teste hier auch noch mal. Eventuell gibt es den "Fehler" aber auch schon gar nicht mehr. Ich schaue.
Hallo,
also der von mir geschilderte Fehler besteht nicht mehr. Aber beim Nachtest gestern Abend habe ich einen neuen entdeckt.
- Terassentür mit 2 Rollläden fahren automatisch runter -> ok
- Beide werden manuell hochgefahren -> ok
- Nachtest meines ursprünglichen Fehlers -> ok
- Will nun beide manuell runterfahren. Der linke geht, der rechte nicht. -> FEHLER
Danke und Gruß Daniel
Nachtrag: Hier noch die Debug-Ausgabe
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:00:02 - FnSetCmdFn: 1_06_KU_Rollladen - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.06.03 21:00:02.129 3: CUL_HM set 1_06_KU_Rollladen pct 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:00:02 - FnSetDriveCmd: 1_06_KU_Rollladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:00:02 - FnSetDriveCmd: 1_06_KU_Rollladen - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:00:02 - FnShuttersCommandSet: 1_06_KU_Rollladen - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:00:02 - FnSetCmdFn: 1_02_WZ_Rollladen_l - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.06.03 21:00:02.338 3: CUL_HM set 1_02_WZ_Rollladen_l pct 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:00:02 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_l - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:00:02 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_l - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:00:02 - FnShuttersCommandSet: 1_02_WZ_Rollladen_l - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:00:02 - FnSetCmdFn: 1_02_WZ_Rollladen_r - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.06.03 21:00:02.542 3: CUL_HM set 1_02_WZ_Rollladen_r pct 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:00:02 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_r - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:00:02 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_r - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:00:02 - FnShuttersCommandSet: 1_02_WZ_Rollladen_r - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:00:02 - EventProcessingShutters: 1_06_KU_Rollladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1559588402 Last Position Timestamp: 1559588402 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:00:03 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1559588403 Last Position Timestamp: 1559588402 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:00:03 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_r - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1559588403 Last Position Timestamp: 1559588402 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:00:33 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1559588433 Last Position Timestamp: 1559588402 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:00:34 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_r - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1559588434 Last Position Timestamp: 1559588402 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:00:34 - EventProcessingShutters: 1_06_KU_Rollladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1559588434 Last Position Timestamp: 1559588402 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:01:26 - EventProcessingTwilightDevice: 1_06_KU_Rollladen - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:01:26 - EventProcessingTwilightDevice: asc_Rollladen - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:01:26 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_l RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:01:26 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:01:26 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_r RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:01:26 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:01:26 - EventProcessingTwilightDevice: 1_06_KU_Rollladen RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:01:26 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:06:27 - EventProcessingTwilightDevice: 1_06_KU_Rollladen - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:06:27 - EventProcessingTwilightDevice: asc_Rollladen - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:06:27 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_l RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:06:27 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:06:27 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_r RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:06:28 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:06:28 - EventProcessingTwilightDevice: 1_06_KU_Rollladen RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:06:28 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:06:57 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1559588817 Last Position Timestamp: 1559588402 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 9
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:07:25 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_r - RECEIVED EVENT: state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
2019.06.03 21:07:25.688 3: CUL_HM set 1_02_WZ_Rollladen_r inhibit on
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:07:25 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_r - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted:1 QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:07:26 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_r - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1559588846 Last Position Timestamp: 1559588402 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:07:31 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1559588851 Last Position Timestamp: 1559588402 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:07:31 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_r - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1559588851 Last Position Timestamp: 1559588402 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:07:46 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1559588866 Last Position Timestamp: 1559588402 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 89
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:07:55 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1559588875 Last Position Timestamp: 1559588402 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 53
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:08:16 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1559588896 Last Position Timestamp: 1559588402 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 3 21:08:19 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1559588899 Last Position Timestamp: 1559588402 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 0
2019.06.03 21:09:26.103 3: CUL_HM set 1_02_WZ_Rollladen_r off
Der letzte Befehl habe ich dann über fhem getätigt damit Rollo wieder runterfährt.
Zitat von: dancatt am 04 Juni 2019, 08:49:38
Hallo,
also der von mir geschilderte Fehler besteht nicht mehr. Aber beim Nachtest gestern Abend habe ich einen neuen entdeckt.
- Terassentür mit 2 Rollläden fahren automatisch runter -> ok
- Beide werden manuell hochgefahren -> ok
- Nachtest meines ursprünglichen Fehlers -> ok
- Will nun beide manuell runterfahren. Der linke geht, der rechte nicht. -> FEHLER
Danke und Gruß Daniel
Was genau war noch mal der Nachttest? Terassentür auf?
Kann es sein das hardBlocked im Aktor nicht entsperrt wurde? Das wäre wichtig zu wissen, weil ansonsten ASC nichts für das nicht fahren kann. Hast es ja manuell angestoßen.
Zitat von: CoolTux am 04 Juni 2019, 08:56:38
Was genau war noch mal der Nachttest? Terassentür auf?
Genau. Nachtest von:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg943340.html#msg943340 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg943340.html#msg943340)
Zitat von: CoolTux am 04 Juni 2019, 08:56:38
Kann es sein das hardBlocked im Aktor nicht entsperrt wurde? Das wäre wichtig zu wissen, weil ansonsten ASC nichts für das nicht fahren kann. Hast es ja manuell angestoßen.
keine Ahnung. Wie sehe ich das? Konfiguriert sind beide gleich (fast).
An dem Reading im Aktor würde ich sagen. Was hast Du denn für einen ASC_LockOut_Cmd definiert und steht ASC_LockOut auf hard?
Zitat von: CoolTux am 04 Juni 2019, 09:09:42
An dem Reading im Aktor würde ich sagen. Was hast Du denn für einen ASC_LockOut_Cmd definiert und steht ASC_LockOut auf hard?
Bei beiden:
ASC_LockOut=hard
ASC_LockOut_Cmd=inhibit
Na dann schau doch mal ins Reading beim nächsten mal oder vielleicht auch jetzt wenn es immer noch nicht geht was da steht.
Guten Morgen.,
nach all den bisherigen (möchtegern) Problemen bin ich um diese Antwort sehr sehr froh:
Zitat von: CoolTux am 04 Juni 2019, 05:05:42
Du hast da in der Tat einen Bug gefunden......
Vielen Dank für den Fehlerbericht, ich werde das heute noch fixen.
Das Modul ist so genial und für mich hilfreich, dass ich froh bin ein Mini Mini Teil dazu beizutragen :) 8)
Eine kleine Frage habe ich dennoch:
ZitatIch hatte ja letztens schon Verständnissprobleme, warum das Rollo in Lüftungsposition fährt wenn es sich zwischen Abends (ZU) und Morgens (AUF) befindet. Meiner Meinung nach sollte es dann nicht hoch fahren, egal ob ich das Fenster öffne oder nicht (sofern Astro (oder andere) Bedingungen zum morgentlichen hochfahren angegeben sind) ....
Gibt es zufällig im Modul ein Reading / Möglichkeit oder sonstwas abzufragen ob ich mich in der Zeit zwischen Abends runter und Morgens auf befinde und somit eben in dieser Zeit Ventilate, shading etc zu deaktivieren und somit solche Fehler von vorne rein zu vermeiden?
(Meine Alternativüberlegung ist per Notify das Fenster reading in der Zeit zu überschreiben. Ist jetzt beim besagten Fenster kein Problem, weil es durch zeitliche Verzögerung eh ein Dummy ist, aber bei anderen müsste ich das Device nur dafür anlegen Plus entsprechendes Notify)
Viele Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
Ich finde die Anfrage sehr interessant. Von daher würde so etwas gerne in die API implementieren.
Bis dahin gibt es eine etwas umständlichere Möglichkeit. Das direkte Aufrufen einer Funktion namens IsDay
{ FHEM::AutoShuttersControl::IsDay('RolloKinZimSteven_F1') }
1 es ist Tag, 0 es ist Nacht.
Zitat von: CoolTux am 04 Juni 2019, 09:19:37
Na dann schau doch mal ins Reading beim nächsten mal oder vielleicht auch jetzt wenn es immer noch nicht geht was da steht.
Den Linken kann ich manuell hoch und runterfahren. Geht problemlos.
Der Rechte reagiert weder auf manuell hoch noch runter. Geht nur über fhem. In den Readings ändert sich auch nichts.
Der einzige Unterschied bei beiden ist das Attribut "ASC_ComfortOpen_Pos" und "ASC_Ventilate_Window_Open"
list von Links:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
.triggerUsed 1
DEF 4F320B
FUUID 5c54237f-f33f-cf0a-a643-72548756feb57505
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.194940/2019-05-30
HMLAN1_MSGCNT 29
HMLAN1_RAWMSG E4F320B,0000,1255E060,FF,FFBA,3CA4104F320B23A38D0601C800
HMLAN1_RSSI -70
HMLAN1_TIME 2019-06-04 10:10:41
HMUART0_MSGCNT 24
HMUART0_RAWMSG 050000493CA4104F320B23A38D0601C800
HMUART0_RSSI -73
HMUART0_TIME 2019-06-04 10:10:41
HMUART1_MSGCNT 27
HMUART1_RAWMSG 0500003E3CA4104F320B23A38D0601C800
HMUART1_RSSI -62
HMUART1_TIME 2019-06-04 10:10:41
HMUART2_MSGCNT 27
HMUART2_RAWMSG 050000363CA4104F320B23A38D0601C800
HMUART2_RSSI -54
HMUART2_TIME 2019-06-04 10:10:41
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMUART0
MSGCNT 107
NAME 1_02_WZ_Rollladen_l
NOTIFYDEV global
NR 286
NTFY_ORDER 50-1_02_WZ_Rollladen_l
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:3C - t:10 s:4F320B d:23A38D 0601C800
protLastRcv 2019-06-04 10:10:41
protRcv 28 last_at:2019-06-04 10:10:41
protSnd 29 last_at:2019-06-04 10:10:41
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:7 min:-82 max:-71 avg:-78 lst:-79
rssi_at_HMLAN1 cnt:29 min:-89 max:-66 avg:-74.58 lst:-70
rssi_at_HMUART0 cnt:24 min:-77 max:-72 avg:-74.25 lst:-73
rssi_at_HMUART1 cnt:27 min:-64 max:-55 avg:-58.88 lst:-62
rssi_at_HMUART2 cnt:27 min:-63 max:-52 avg:-57 lst:-54
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2016-09-27 12:29:06 .D-devInfo 010100
2016-09-27 12:29:06 .D-stc 30
2019-05-25 17:45:51 .peerListRDate 2019-05-25 17:45:51
2019-06-04 10:10:41 .protLastRcv 2019-06-04 10:10:41
2019-05-21 17:33:41 ASC_Enable on
2019-06-04 10:10:41 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-04 08:30:02 ASC_Time_DriveDown 4.06.2019 - 21:00
2019-06-04 08:30:02 ASC_Time_DriveUp 5.06.2019 - 08:00
2019-03-15 08:28:28 Activity alive
2019-06-04 10:10:08 CommandAccepted yes
2016-09-27 12:29:06 D-firmware 2.8
2016-09-27 12:29:06 D-serialNr NEQ1220810
2019-05-25 17:45:50 PairedTo 0x23A38D
2016-09-27 12:27:06 R-confBtnTime permanent
2016-09-27 15:45:23 R-driveDown 26 s
2016-09-27 12:27:07 R-driveTurn 0.5 s
2016-09-27 15:44:52 R-driveUp 27.9 s
2016-09-27 12:27:06 R-intKeyVisib invisib
2016-09-27 12:27:06 R-localResDis off
2016-09-27 12:27:06 R-pairCentral 0x23A38D
2016-09-27 12:27:07 R-refRunCounter 0
2016-09-27 12:27:07 R-sign off
2016-09-27 12:27:07 R-statusInfoMinDly 2 s
2016-09-27 12:27:07 R-statusInfoRandom 1 s
2016-09-27 12:27:07 R-transmitTryMax 6
2019-05-25 17:45:50 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
2019-05-25 17:45:51 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:17 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-06-02 17:25:54 associatedWith asc_Rollladen
2019-06-04 10:10:41 deviceMsg on (to VCCU)
2019-05-28 17:28:06 inhibit set_off
2019-06-04 10:10:41 level 100
2019-06-04 10:10:41 motor stop:on
2019-06-04 10:10:41 pct 100
2019-05-25 17:45:47 powerOn 2019-05-25 17:45:47
2019-06-04 10:10:41 recentStateType info
2019-06-04 10:10:41 state on
2019-06-04 10:10:41 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 60
cSnd 1123A38D4F320B0201000000,1123A38D4F320B0201C80000
dlvlCmd ++A01123A38D4F320B0201C80000
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +4F320B,00,00,00
nextSend 1559635842.10395
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F320B
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 3C
io:
HMLAN1:
-68
-68
HMUART0:
-73
-73
HMUART1:
-62
-62
HMUART2:
-54
-54
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART1
flg A
ts 1559635841.57654
ack:
HASH(0xbcc06fb8)
3C800223A38D4F320B00
rssi:
HMLAN1:
avg -78
cnt 7
lst -79
max -71
min -82
at_HMLAN1:
avg -74.5862068965517
cnt 29
lst -70
max -66
min -89
at_HMUART0:
avg -74.25
cnt 24
lst -73
max -72
min -77
at_HMUART1:
avg -58.8888888888889
cnt 27
lst -62
max -55
min -64
at_HMUART2:
avg -57
cnt 27
lst -54
max -52
min -63
tmpl:
Attributes:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor none
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut hard
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:00
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_02_WZ_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room 1_02_WZ,9_06_CUL_HM
serialNr NEQ1220810
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
list von Rechts:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
.triggerUsed 1
DEF 4F30AE
FUUID 5c54237f-f33f-cf0a-8238-8745516f329d0faa
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.194940/2019-05-30
HMLAN1_MSGCNT 19
HMLAN1_RAWMSG E4F30AE,0000,1255C7DD,FF,FFBF,95A4104F30AE23A38D0601C800
HMLAN1_RSSI -65
HMLAN1_TIME 2019-06-04 10:10:35
HMUART0_MSGCNT 14
HMUART0_RAWMSG 0500004895A4104F30AE23A38D0601C800
HMUART0_RSSI -72
HMUART0_TIME 2019-06-04 10:10:35
HMUART1_MSGCNT 17
HMUART1_RAWMSG 0500003795A4104F30AE23A38D0601C800
HMUART1_RSSI -55
HMUART1_TIME 2019-06-04 10:10:35
HMUART2_MSGCNT 17
HMUART2_RAWMSG 0500003495A4104F30AE23A38D0601C800
HMUART2_RSSI -52
HMUART2_TIME 2019-06-04 10:10:35
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 67
NAME 1_02_WZ_Rollladen_r
NOTIFYDEV global
NR 287
NTFY_ORDER 50-1_02_WZ_Rollladen_r
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:95 - t:10 s:4F30AE d:23A38D 0601C800
protLastRcv 2019-06-04 10:10:35
protRcv 18 last_at:2019-06-04 10:10:35
protSnd 19 last_at:2019-06-04 10:10:35
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:9 min:-76 max:-67 avg:-70.66 lst:-69
rssi_at_HMLAN1 cnt:19 min:-84 max:-63 avg:-67.84 lst:-65
rssi_at_HMUART0 cnt:14 min:-77 max:-71 avg:-74 lst:-72
rssi_at_HMUART1 cnt:17 min:-59 max:-54 avg:-56.05 lst:-55
rssi_at_HMUART2 cnt:17 min:-56 max:-50 avg:-52.52 lst:-52
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2016-09-27 12:39:20 .D-devInfo 010100
2016-09-27 12:39:20 .D-stc 30
2019-05-25 17:45:55 .peerListRDate 2019-05-25 17:45:55
2019-06-04 10:10:35 .protLastRcv 2019-06-04 10:10:35
2019-05-21 17:33:41 ASC_Enable on
2019-06-04 10:10:02 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-04 08:30:02 ASC_Time_DriveDown 4.06.2019 - 21:00
2019-06-04 08:30:02 ASC_Time_DriveUp 5.06.2019 - 08:00
2019-03-15 08:28:28 Activity alive
2019-06-04 10:10:02 CommandAccepted yes
2016-09-27 12:39:20 D-firmware 2.8
2016-09-27 12:39:20 D-serialNr NEQ1221020
2019-05-25 17:45:54 PairedTo 0x23A38D
2016-09-27 12:39:25 R-confBtnTime permanent
2016-09-27 15:45:27 R-driveDown 26 s
2016-09-27 12:39:26 R-driveTurn 0.5 s
2016-09-27 15:44:56 R-driveUp 27.9 s
2016-09-27 12:39:25 R-intKeyVisib invisib
2016-09-27 12:39:25 R-localResDis off
2016-09-27 12:39:25 R-pairCentral 0x23A38D
2016-09-27 12:39:26 R-refRunCounter 0
2016-09-27 12:39:26 R-sign off
2016-09-27 12:39:26 R-statusInfoMinDly 2 s
2016-09-27 12:39:26 R-statusInfoRandom 1 s
2016-09-27 12:39:26 R-transmitTryMax 6
2019-05-25 17:45:54 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
2019-05-25 17:45:55 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:17 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-06-02 17:25:54 associatedWith asc_Rollladen
2019-06-04 10:10:35 deviceMsg on (to VCCU)
2019-06-03 21:07:25 inhibit set_on
2019-06-04 10:10:35 level 100
2019-06-04 10:10:35 motor stop:on
2019-06-04 10:10:35 pct 100
2019-05-25 17:45:48 powerOn 2019-05-25 17:45:48
2019-06-04 10:10:35 recentStateType info
2019-06-04 10:10:35 state on
2019-06-04 10:10:35 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 149
cSnd 1123A38D4F30AE0201000000,1123A38D4F30AE0201C80000
dlvlCmd ++A01123A38D4F30AE0201C80000
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +4F30AE,00,00,00
nextSend 1559635835.79163
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F30AE
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 95
io:
HMLAN1:
-61
-61
HMUART0:
-72
-72
HMUART1:
-55
-55
HMUART2:
-52
-52
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART1
flg A
ts 1559635835.30201
ack:
HASH(0xbcc07528)
95800223A38D4F30AE00
rssi:
HMLAN1:
avg -70.6666666666667
cnt 9
lst -69
max -67
min -76
at_HMLAN1:
avg -67.8421052631579
cnt 19
lst -65
max -63
min -84
at_HMUART0:
avg -74
cnt 14
lst -72
max -71
min -77
at_HMUART1:
avg -56.0588235294118
cnt 17
lst -55
max -54
min -59
at_HMUART2:
avg -52.5294117647059
cnt 17
lst -52
max -50
min -56
tmpl:
Attributes:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor none
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 0
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut hard
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:00
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_02_WZ_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room 1_02_WZ,9_06_CUL_HM
serialNr NEQ1221020
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
rechts
2019-06-03 21:07:25 inhibit set_on
Links
2019-05-28 17:28:06 inhibit set_off
Da scheint was mit dem entsperren nicht geklappt zu haben, wieso auch immer.
Einfach den entsprechenden set Befehl im Rechten Rollo ausführen.
Zitat von: CoolTux am 04 Juni 2019, 09:53:37
Hallo Andreas,
Ich finde die Anfrage sehr interessant. Von daher würde so etwas gerne in die API implementieren.
Bis dahin gibt es eine etwas umständlichere Möglichkeit. Das direkte Aufrufen einer Funktion namens IsDay
{ FHEM::AutoShuttersControl::IsDay('RolloKinZimSteven_F1') }
1 es ist Tag, 0 es ist Nacht.
Ich habe es in der aktuellen Devel Version eingebaut
{ ascAPIget('IsDay','RolloKinZimSteven_F2') }
Zitat von: CoolTux am 04 Juni 2019, 10:18:36
rechts
2019-06-03 21:07:25 inhibit set_on
Links
2019-05-28 17:28:06 inhibit set_off
Da scheint was mit dem entsperren nicht geklappt zu haben, wieso auch immer.
Einfach den entsprechenden set Befehl im Rechten Rollo ausführen.
Passiert nichts. Der Rechte lässt sich über den Schalter nicht fahren.
Mein lieber Dancatt
set RECHTER_ROLLONAME inhibit off
Bitte!
Zitat von: CoolTux am 04 Juni 2019, 10:56:12
Mein lieber Dancatt
set RECHTER_ROLLONAME inhibit off
Bitte!
:(
Also ganz so blöd bin ich ja nun nicht. Hatte ich ja schon gemacht. Hattest du ja auch geschrieben dass ich das machen soll. Es stand auch in beiden inhibit=set_off. Brachte leider keinen Erfolg. Hätte es loggen sollen als Beweis.
Habe nun ein clear auf die Readings gemacht und nochmal neu gesetzt. Jetzt geht es.
Vielen Dank.
Zitat von: dancatt am 04 Juni 2019, 11:08:00
:(
Also ganz so blöd bin ich ja nun nicht. Hatte ich ja schon gemacht. Hattest du ja auch geschrieben dass ich das machen soll. Es stand auch in beiden inhibit=set_off. Brachte leider keinen Erfolg. Hätte es loggen sollen als Beweis.
Habe nun ein clear auf die Readings gemacht und nochmal neu gesetzt. Jetzt geht es.
Vielen Dank.
Aber genau diese Info hast Du mir nicht zukommen lassen, Sorry. Wenn Du den set Befehl ausgeführt hast und das Rollo sich dennoch nicht fahren ließ, dann teste das bitte einmal etwas genauer. Nicht das es da Probleme mit dem Aktor in Verbindung mit dieser Funktion gibt.
Auf jeden Fall liegt es nicht an ASC. Zur Not wenn Du da Probleme hast mit der Funktion und dem Aktor dann schalte das hard für den Aktor erstmal nur auf soft.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 04 Juni 2019, 11:13:03
Aber genau diese Info hast Du mir nicht zukommen lassen, Sorry. Wenn Du den set Befehl ausgeführt hast und das Rollo sich dennoch nicht fahren ließ, dann teste das bitte einmal etwas genauer. Nicht das es da Probleme mit dem Aktor in Verbindung mit dieser Funktion gibt.
Auf jeden Fall liegt es nicht an ASC. Zur Not wenn Du da Probleme hast mit der Funktion und dem Aktor dann schalte das hard für den Aktor erstmal nur auf soft.
Grüße
Vielen Dank. Ich werde es weiter beobachten.
Hi ,
danke! für dieses HammerTool!
Ich hatte bereits von Anfang an die Version ausprobiert und fand die Weiterentwicklung super.
Nur irgenwo, hab ich den Anschluss verloren ... wenn ich einen NEUEN Rolladen hinzufüge (ASC = 2 , dann ScannforShutters), werden nicht mehr alle Attribute so wie bei den ersten Versionen gesetz. Ist das gewollt (habe ich dann wohl überlesen) oder mache ich etwas falsch , bzw. müssen nun die relevanten ASC_ Einträge alle einzeln nachgetragen werden ? Das wäre ein enormer Aufwand (18 Rolläden) ...
Merci für nen Tipp
Das ist so gewollt. Die "fehlenden" Attribute sind nun alle per default Wert belegt. Welcher das ist und ob Du das Attribut setzen musst weil Du einen anderen Wert haben möchtest kannst Du der Commandref entnehmen.
18 Rollos zu belegen ist nicht so viel. Wenn Du eine vernünftige Benamung hast einfach ein
attr Rollo.* ASC_....
und gut ist.
Grüße
@CoolTux:
Nach einem Update von FHEM kann ich gegenwärtig mein Problem beim Ventilate nicht reproduzieren. Behalte das aber im Hinterkopf.
Gruß
eurofinder
Moin CoolTux,
ich habe zwei Velux Dachfenster mit Rollläden und das Öffnen bzw. Schließen des Rollladens funktioniert überhaupt nicht gut wenn das Velux Fenster geöffnet wird bzw. offen ist.
Gibt es eine Möglichkeit die Automatischen Funktionen vom ASC zu pausieren während das Fenster geöffnet ist und am liebsten hätte ich das diese nachgeholt werden.
Ich habe an den Fenstern ein Kontakt von Homematic.
LG
Olli
Ich würde Dir da ein Notify empfehlen welches auf den Fensterkontakt "hört" und entsprechend ein
set ASCDevice shutterASCenableToggle Rolloname ausführt.
Das hatte ich auch schon überlegt, aber die Automatik (z.B. Astro Events) wird ja dann nicht nachgeholt oder?
Und es wäre toll wenn nicht nur ein Toggle existieren würde sondern ein direktes On oder Off.
Zitat von: octek0815 am 04 Juni 2019, 20:41:22
Das hatte ich auch schon überlegt, aber die Automatik (z.B. Astro Events) wird ja dann nicht nachgeholt oder?
Und es wäre toll wenn nicht nur ein Toggle existieren würde sondern ein direktes On oder Off.
Nein nachgeholt wird es nicht. Das müsste Dein Notify erledigen.
Direktes on off war leider so nicht möglich.
Alles klar, dann schaue ich mal wie ich das umsetzen kann.
Was mir noch ein fällt wäre den Rollo als Terrassenrollo zu deklarieren und das Rollo Attribut ASC_LockOut auf soft zu setzen.
Zitat von: octek0815 am 04 Juni 2019, 20:41:22
Und es wäre toll wenn nicht nur ein Toggle existieren würde sondern ein direktes On oder Off.
Schau mal hier ist eine Lösung dazu
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg938039.html#msg938039
Hallo CoolTux,
ich habe ein kleines Problem mit der RegEx bei dem Helligkeit Sensor :-( (war auch der Verursacher für den nicht funktionieren Fensterkontakt)
devspec2array Rolladen,Sonnenstand,Terrassentuer,global,hm.motion.1[brightness[70,hm.pwm.1.sw,hm.rollade.1,hm.rollade.2,hm.rollade.3: Unmatched [ in regex; marked by <-- HERE in m/^(hm.motion.1[ <-- HERE brightness[70)$/ at fhem.pl line 1311.
taucht im Log auf ...
für das "Rollo" Device hatte ich folgendes angegeben:
attr hm.pwm.1.sw ASC_BrightnessSensor hm.motion.1:[brightness[70:100]]
so wie es auch in der CR steht ...
den ersten Doppelpunkt habe ich auch zum Testen mal vor and nach der ersten eckigen Klammer gesetzt und auch ein Leerzeichen vor die 2. Klammer gesetzt ....
Jedes mal Probleme mit dem DevSpec :-(
Was mache ich falsch?
Liebe Grüße
Ralf, der aktuell damit wenig Stress hat weil das Rollo eine Lampe ist ;-)
Hallo Ralf
Vielleicht sollte ich das mit den [ ] noch mal erklären in der Commandref
attr hm.pwm.1.sw ASC_BrightnessSensor hm.motion.1:brightness 70:100
Das [] bedeutet das es optional ist und auch weg gelassen werden kann.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 04 Juni 2019, 22:07:29
Hallo Ralf
Vielleicht sollte ich das mit den [ ] noch mal erklären in der Commandref
attr hm.pwm.1.sw ASC_BrightnessSensor hm.motion.1:brightness 70:100
Das [] bedeutet das es optional ist und auch weg gelassen werden kann.
Grüße
LOL
das kommt davon wenn man "blind" ist und man mal wieder verschiedene Syntaxen mischt ;-)
D a n k e
Danke für die Erklärung das hat mich auch die letzten 3 Tage mehr oder weniger beschäftigt, in NOTIFYDEV hat man ja gesehen das was nicht stimmt wenn man die eckigen Klammern mit angibt.
Ich werde es noch einmal explizit in der Commandref erwähnen.
Danke Euch für's melden.
Zitat von: CoolTux am 04 Juni 2019, 22:07:29
Hallo Ralf
Vielleicht sollte ich das mit den [ ] noch mal erklären in der Commandref
attr hm.pwm.1.sw ASC_BrightnessSensor hm.motion.1:brightness 70:100
Das [] bedeutet das es optional ist und auch weg gelassen werden kann.
Grüße
Moin moin,
ich würde die CR evtl von
ASC_BrightnessSensor - DEVICE[:READING] WERT-MORGENS:WERT-ABENDS / 'Sensorname[:brightness [400:800]]'
nach
ASC_BrightnessSensor - DEVICE[:READING] WERT-MORGENS:WERT-ABENDS / 'Sensorname:brightness 400:800'
ändern.
Dann wird einfacher deutlich, dass die Klammern optionale Parameter sind. Im Beispiel hat das die Verwirrung angestiftet
Klingt gut. Ich schaue
Hatte heute morgen, nach dem Update das Problem, dass nicht nach Brightness gefahren wurde sondern er den Wert vom
LateUp genommen hat um 9 Uhr
Rollos haben
ASC_BrightnessSensor Home:luminance 1900:400
List vom Rollo
Internals:
CFGFN ./config/20_EG_WohnEssKueche.cfg
DEF 192.168.1.11:51200 6
DeviceName 192.168.1.11:51200
FUUID 5c7444f9-f33f-ec08-08a6-41f18403066c28cc
IODev gw_io_connect
LASTInputDev gw_io_connect
MSGCNT 16
NAME klf_rolladen_6
NR 1120
NodeID 6
STATE 100 stop
TYPE KLF200Node
VelocitySet DEFAULT
gw_io_connect_MSGCNT 16
gw_io_connect_TIME 2019-06-05 09:00:45
READINGS:
2019-05-21 15:17:55 ASC_Enable on
2019-06-05 09:00:43 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-06-05 09:00:01 ASC_Time_DriveDown 5.06.2019 - 22:30
2019-06-05 09:00:01 ASC_Time_DriveUp 6.06.2019 - 09:00
2019-06-05 09:00:01 ASC_Time_PrivacyDriveDown 5.06.2019 - 22:25
2019-06-05 09:00:43 MP 0
2019-06-05 09:00:03 MPtarget 0
2019-03-01 20:27:43 actuatorAddress abb723
2019-06-05 08:11:40 associatedWith myASControl
2019-03-01 20:27:43 backboneReferenceNumber abb723
2019-06-05 09:00:43 execution stop
2019-06-05 09:00:45 ftuiIcon blind_open
2019-03-01 20:27:43 ioManufacturer Somfy
2019-05-26 20:52:43 lastCommandOriginator SAAC
2019-05-26 20:52:43 lastControl FHEM
2019-06-05 09:00:45 lastMasterExecutionAddress 1328c5
2019-06-05 09:00:43 lastRunStatus EXECUTION COMPLETED
2019-06-02 17:01:18 lastStatusReply COMMAND COMPLETED OK
2019-03-01 20:27:43 model Somfy Roller Shutter Type 2
2019-03-01 20:27:43 nodeTypeSubType Roller Shutter
2019-03-01 20:27:43 nodeVariation NOT SET
2019-06-05 09:00:43 operatingState Done
2019-06-05 09:00:43 pct 100
2019-03-01 20:27:43 powerMode ALWAYS ALIVE
2019-06-05 09:00:43 remaining 0
2019-06-05 09:00:45 sessionID 6629
2019-06-05 09:00:43 sessionInformationCode 20000500
2019-06-05 09:00:45 sessionStatusOwner USER
2019-06-05 09:00:43 state on
2019-06-05 09:00:03 target 100
2019-06-05 09:00:29 targetArrival 2019-06-05 09:00:30
2019-03-01 20:27:43 velocity Not supported
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 100
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor Home:luminance 1900:400
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down brightness
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 300
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 55
ASC_Shading_Angle_Right 125
ASC_Shading_Direction 173
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 2500
ASC_Shading_StateChange_Sunny 3500
ASC_Shading_WaitingPeriod 100
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 07:30
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:45
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec none
ASC_WindowRec_subType twostate
alias Wohnzimmer Rechts
devStateIcon .*up:fts_shutter_up:toggle .*down:fts_shutter_down:toggle \d.stop:fts_shutter_100:toggle 1\d.stop:fts_shutter_90:toggle 2\d.stop:fts_shutter_80:toggle 3\d.stop:fts_shutter_70:toggle 4\d.stop:fts_shutter_60:toggle 5\d.stop:fts_shutter_50:toggle 6\d.stop:fts_shutter_40:toggle 7\d.stop:fts_shutter_30:toggle 8\d.stop:fts_shutter_20:toggle 9\d.stop:fts_shutter_10:toggle 100.stop:fts_window_2w:toggle
directionOn up
genericDeviceType blind
group [io] - Rollos
homebridgeMapping CurrentPosition=pct,minValue=0,maxValue=100,minStep=10
TargetPosition=pct,minValue=0,maxValue=100,minStep=10,cmd=pct
icon fts_window_2w
room Geräte->KLF200Node,Homekit,TEST->Rolladen
siriName Wohnzimmer Rollo Rechts
stateFormat pct execution
userReadings ftuiIcon {
my $fI;
my $pos = ReadingsVal($name,"pct",100);
if ($pos >= 99) {
$fI = "blind_open"
} elsif ($pos <= 9) {
$fI = "blind_closed"
}
else {
$fI = "blind_half"
}
$fI = sprintf("%s", $fI);
}
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
Log vor 9 Uhr - Habe da mal , hoffentlich alles erwischt, zur Info - finde den Allgemein 0 dubios
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 5 08:58:30 - FnIsDay: klf_rolladen_6 Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 5 08:58:30 - FnIsDay: klf_rolladen_6 getDownBrightness: 1 Brightness: 2887 BrightnessMin: 400 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 5 08:58:30 - FnIsDay: klf_rolladen_6 getUpBrightness: 1 Brightness: 2887 BrightnessMax: 1900 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 5 08:58:30 - ShadingProcessing: klf_rolladen_6 - Übergebende Werte - Azimuth:95.21, Elevation: 32.03, Brightness: 2887, OutTemp: 23, Fenster Position: 173, Winkel Links: 55, Winkel Rechts: 125, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 5 08:59:31 - EventProcessingBrightness: klf_rolladen_6 - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 5 08:59:31 - EventProcessingBrightness: klf_rolladen_6 - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 2887 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 1900 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 400 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 1 getSunset ist: 0
und nach 9 Uhr
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 5 08:59:31 - EventProcessingBrightness: klf_rolladen_6 - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 5 09:00:01 - FnSetCmdFn: klf_rolladen_6 - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 5 09:00:01 - FnSetDriveCmd: klf_rolladen_6 - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 5 09:00:01 - FnSetDriveCmd: klf_rolladen_6 - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 5 09:00:01 - FnShuttersCommandSet: klf_rolladen_6 - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 5 09:00:29 - EventProcessingShutters: klf_rolladen_6 - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1559718029 Last Position Timestamp: 1559718001 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 97
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 5 09:00:43 - EventProcessingShutters: klf_rolladen_6 - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1559718043 Last Position Timestamp: 1559718001 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 5 09:00:45 - EventProcessingBrightness: klf_rolladen_6 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 5 09:00:45 - EventProcessingShadingBrightness: klf_rolladen_6 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 5 09:00:45 - EventProcessingShadingBrightness: klf_rolladen_6 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 2887 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 5 09:00:45 - FnIsDay: klf_rolladen_6 Allgemein: 1
Muss/Sollte man nach den Updates des Moduls die Notifys neu erzeugen lassen? Oder hab ich irgendwo einen patzer ?
Ich gehe davon aus das Du das Update heute Morgen gemacht hast und dann FHEM Neugestartet hast.
Das Verhalten ist unschön aber erklärbar. Ihn hat die Info zur Nachtfahrt gefehlt, die ist durch den Neustart abhanden gekommen. Sowas passiert nur bei Brightness Fahrten, also das die Info zur Nachtfahrt so wichtig ist.
Grüße
Danke für die flotte Antwortk. Jupp hatte neugestartet.
Kann man das bitte als Nice 2 Know mit in die Commandref schreiben.
SC_Self_Defense_Exclude - on/off - bei on Wert wird dieser Rollladen bei aktiven Self Defense und offenen Fenster nicht runter gefahren, wenn Residents absent ist. (default: off) <- und ich kaufe ein 'A'
Werd das dann morgen beobachten - ging ja sonst immer ;)
Nehme ich gerne so auf.
Hallo Zusammen,
Also ich bin total begeistert von dem Modul. Hab ein wenig gebraucht bis ich alles verstanden habe aber jetzt läuft alles. Morgens / Abends Automatik, ComfortOpen, Aussperrschutz und seit 10 min auch die Beschattung. Echt ein Hammer Funktionsumfang. Danke CoolTux
Bei der Beschattung habe ich mir lange selbst die Karten gelegt und möchte das mit Euch teilen. Ich habe 2 Fhem am laufen, der erste kommuniziert nur intern also mit Homematic, Hue usw. Der zweite spricht mit den ganzen Internet Diensten und API´s (Proplanta, Tado, Netatmo usw). Das hat sich bewährt, da eine hängende "API" nicht das System blockiert welches z.B. die Lampen schaltet.
Alle Devices die ich für Notifys auf dem ersten Fhem benötige spiegle ich über Fhem2Fhem in einen Dummy, der ja nur genauso heissen muss. Natürlich habe ich über diesen Weg auch Astro und Twilight gespiegelt. Scheinbar erkennt aber ASC den Astro Dummy nicht als Astro Device und ließt kein Azimuth und Elevation aus. Evtl. wäre es gut im Attribut "ASC_twilightDevice" wie auch bei den anderen Device Attributen ein "Device:[reading1,reading2]" konfigurieren zu können, um die benötigten Werte auch woanders auslesen zu können.
Um leicht die Attribute der Beschattung einstellen zu können, habe ich diese ReadingsGroup angelegt. Wer möchte kann sie sich anpassen.
define rg_ASC_Shading readingsGroup <Gerät>,<Grad>,<Position>,<Mode>,<Links>,<Rechts>,<Wait>,<ShadeIn>,<ShadeOut>,<Device>\
(br_rollo|sz_rollo|ds_rollo|bd_rollo|wz_rollo|wz_rollo_f):!?ASC_Shading_Direction,!?ASC_Shading_Pos,!?ASC_Shading_Mode,!?ASC_Shading_Angle_Left,!?ASC_Shading_Angle_Right,!?ASC_Shading_WaitingPeriod,!?ASC_Shading_StateChange_Sunny,!?ASC_Shading_StateChange_Cloudy,!?ASC_BrightnessSensor
attr rg_ASC_Shading commands {ASC_Shading_Direction => 'ASC_Shading_Direction:165,255,345',\
ASC_Shading_Pos => 'ASC_Shading_Pos:selectnumbers,0,5,100,0,lin',\
ASC_Shading_Mode => 'ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home',\
ASC_Shading_Angle_Left => 'ASC_Shading_Angle_Left:selectnumbers,0,5,100,0,lin',\
ASC_Shading_Angle_Right => 'ASC_Shading_Angle_Right:selectnumbers,0,5,100,0,lin',\
ASC_Shading_WaitingPeriod => 'ASC_Shading_WaitingPeriod:selectnumbers,0,60,1200,0,lin',\
ASC_Shading_StateChange_Sunny => 'ASC_Shading_StateChange_Sunny:selectnumbers,10000,1000,40000,0,lin',\
ASC_Shading_StateChange_Cloudy => 'ASC_Shading_StateChange_Cloudy:selectnumbers,10000,1000,40000,0,lin'}
attr rg_ASC_Shading room ASC
Viel Erfolg
Zitat von: Borkk am 05 Juni 2019, 12:06:57
Um leicht die Attribute der Beschattung einstellen zu können, habe ich diese ReadingsGroup angelegt. Wer möchte kann sie sich anpassen.
Vielen Dank dafür; ich hab's direkt ins Wiki übernommen.
Zitat von: Borkk am 05 Juni 2019, 12:06:57
Hallo Zusammen,
Also ich bin total begeistert von dem Modul. Hab ein wenig gebraucht bis ich alles verstanden habe aber jetzt läuft alles. Morgens / Abends Automatik, ComfortOpen, Aussperrschutz und seit 10 min auch die Beschattung. Echt ein Hammer Funktionsumfang. Danke CoolTux
Bei der Beschattung habe ich mir lange selbst die Karten gelegt und möchte das mit Euch teilen. Ich habe 2 Fhem am laufen, der erste kommuniziert nur intern also mit Homematic, Hue usw. Der zweite spricht mit den ganzen Internet Diensten und API´s (Proplanta, Tado, Netatmo usw). Das hat sich bewährt, da eine hängende "API" nicht das System blockiert welches z.B. die Lampen schaltet.
Alle Devices die ich für Notifys auf dem ersten Fhem benötige spiegle ich über Fhem2Fhem in einen Dummy, der ja nur genauso heissen muss. Natürlich habe ich über diesen Weg auch Astro und Twilight gespiegelt. Scheinbar erkennt aber ASC den Astro Dummy nicht als Astro Device und ließt kein Azimuth und Elevation aus. Evtl. wäre es gut im Attribut "ASC_twilightDevice" wie auch bei den anderen Device Attributen ein "Device:[reading1,reading2]" konfigurieren zu können, um die benötigten Werte auch woanders auslesen zu können.
Um leicht die Attribute der Beschattung einstellen zu können, habe ich diese ReadingsGroup angelegt. Wer möchte kann sie sich anpassen.
define rg_ASC_Shading readingsGroup <Gerät>,<Grad>,<Position>,<Mode>,<Links>,<Rechts>,<Wait>,<ShadeIn>,<ShadeOut>,<Device>\
(br_rollo|sz_rollo|ds_rollo|bd_rollo|wz_rollo|wz_rollo_f):!?ASC_Shading_Direction,!?ASC_Shading_Pos,!?ASC_Shading_Mode,!?ASC_Shading_Angle_Left,!?ASC_Shading_Angle_Right,!?ASC_Shading_WaitingPeriod,!?ASC_Shading_StateChange_Sunny,!?ASC_Shading_StateChange_Cloudy,!?ASC_BrightnessSensor
attr rg_ASC_Shading commands {ASC_Shading_Direction => 'ASC_Shading_Direction:165,255,345',\
ASC_Shading_Pos => 'ASC_Shading_Pos:selectnumbers,0,5,100,0,lin',\
ASC_Shading_Mode => 'ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home',\
ASC_Shading_Angle_Left => 'ASC_Shading_Angle_Left:selectnumbers,0,5,100,0,lin',\
ASC_Shading_Angle_Right => 'ASC_Shading_Angle_Right:selectnumbers,0,5,100,0,lin',\
ASC_Shading_WaitingPeriod => 'ASC_Shading_WaitingPeriod:selectnumbers,0,60,1200,0,lin',\
ASC_Shading_StateChange_Sunny => 'ASC_Shading_StateChange_Sunny:selectnumbers,10000,1000,40000,0,lin',\
ASC_Shading_StateChange_Cloudy => 'ASC_Shading_StateChange_Cloudy:selectnumbers,10000,1000,40000,0,lin'}
attr rg_ASC_Shading room ASC
Viel Erfolg
Vielen Dank zum teilen Deiner Erkenntnis.
Ich muss mal testen ob man auch manuell einen TWILIGHT Dummy anlegen kann und dieser akzeptiert wird. Ich glaube ich habe lediglich beim automatischen suchen auf TYPE Erkennung gesetzt.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 05 Juni 2019, 12:34:10
Ich glaube ich habe lediglich beim automatischen suchen auf TYPE Erkennung gesetzt.
wenn meine schnelle code suche richtig war, dann auch bei der ermittlung von azimuth und elevation. (zur unterscheidung zwischen den readings!)
Hallo zusammen,
meine Homematic Komponenten incl. Homematic IP sind auf einer Raspberrymatic angelegt welche per HMCCU an FHEM angebunden ist.
Kann das Modul auch Rollladenaktoren (HM-LC-Bl1PBU-FM), Fenstersensoren (HM-Sec-Sco ) bzw. den Lichtsensor (HmIP-SLO) welche per HMCCU an FHEM angebunden sind ansprechen?
Viele Grüße
Martin
Zitat von: M-1978 am 05 Juni 2019, 12:52:02
Kann das Modul auch Rollladenaktoren (HM-LC-Bl1PBU-FM), Fenstersensoren (HM-Sec-Sco ) bzw. den Lichtsensor (HmIP-SLO) welche per HMCCU an FHEM angebunden sind ansprechen?
Solange die ein passende Readings- und Steuerungsbefehle haben, sollte das ohne Probleme gehen.
Etwas OT dazu: Vielleicht sollten wir einen Thread aufmachen, in dem wir eine Art Materialsammlung machen, was alles geht, und ggf. welche "speziellen" Dinge zu beachten sind?
Das kann man dann ja bei Gelegenheit im Wiki etwas verdichten bzw. ggf. einfach die Hinweise erweitern, für welche Art Aktor/Einbindung welche ASC-Einstellung (Typ 1 oder 2) erfolgreich im Einsatz ist bzw., wann es ggf. Sinn macht, ROLLO zwischenzuschalten. Diese Frage taucht doch in vielen Varianten immer wieder auf.
Zitat von: nils_ am 05 Juni 2019, 12:48:06
wenn meine schnelle code suche richtig war, dann auch bei der ermittlung von azimuth und elevation. (zur unterscheidung zwischen den readings!)
Danke Dir. Ich schaue nachher mal.
Hallo irgendwie fehlen mir jetzt daten, nach dem update ASC_BrightnessMaxVal,ASC_BrightnessMinVal......
habe die devices neu angelegt , fehlermeldungen weg aber die attr. fehlen nun ganz
attr Rolladen_OG1 ASC_BrightnessMaxVal 280
attr Rolladen_OG1 ASC_BrightnessMinVal 280
attr Rolladen_OG1 ASC_Brightness_Reading brightness
Zitat von: magentouser am 05 Juni 2019, 14:09:37
Hallo irgendwie fehlen mir jetzt daten, nach dem update ASC_BrightnessMaxVal,ASC_BrightnessMinVal......
habe die devices neu angelegt , fehlermeldungen weg aber die attr. fehlen nun ganz
attr Rolladen_OG1 ASC_BrightnessMaxVal 280
attr Rolladen_OG1 ASC_BrightnessMinVal 280
attr Rolladen_OG1 ASC_Brightness_Reading brightness
Bitte diesbezüglich die Commandref konsultieren. Wenn Du etwas nicht verstehst sage bitte Bescheid, dann muß ich die Commandref anpassen.
@M-1978:
ZitatLichtsensor (HmIP-SLO) welche per HMCCU an FHEM angebunden sind ansprechen?
Ich betreibe erfolgreich einen HmIP-SLO in identischer Art und Weise als ASC_BrightnessSensor im jeweiligen Rollladendevice.
Wenn du schon HmIP nutzt, dann empfehle ich dir statt HM-Sec-Sco lieber HMIP-SWDO als Fenstersensoren zu verwenden. Läuft hier ebenfalls ohne bisherige Beanstandungen.
Gruß
eurofinder
Zitat von: Beta-User am 05 Juni 2019, 12:59:13
Vielleicht sollten wir einen Thread aufmachen, in dem wir eine Art Materialsammlung machen, was alles geht, und ggf. welche "speziellen" Dinge zu beachten sind?
Das kann man dann ja bei Gelegenheit im Wiki etwas verdichten bzw. ggf. einfach die Hinweise erweitern, für welche Art Aktor/Einbindung welche ASC-Einstellung (Typ 1 oder 2) erfolgreich im Einsatz ist bzw., wann es ggf. Sinn macht, ROLLO zwischenzuschalten. Diese Frage taucht doch in vielen Varianten immer wieder auf.
Done, Thread ist hier zu finden: https://forum.fhem.de/index.php/topic,101182.0.html
Zu HMCCUDEV habe ich noch das hier gefunden:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg940761.html#msg940761
Danach scheint es mit IP-Geräten zu gehen, aber klassische (BidCoS) machen Probleme?
Danke Dir. Super.
Ich habe auch noch ein Anliegen. Der Christoph hat die englische Commandref geschrieben und wir bräuchten da noch jemand der gegenlesen mag. Wer kann/will?
Grüße
auf https://wiki.fhem.de/wiki/AutoShuttersControl#Vorbereitung sind die werte beschrieben,
waren vor dem update (bei mir gestern) da und haben funktioniert.
nach dem update fhem, habe ich nur abends festgestellt das die rollos nicht herunter fahren.
heute
bekomme ich attr global motd Messages collected while initializing FHEM:\
configfile: Rolladensteuerung: unknown attribute ASC_brightnessMaxVal. Type 'attr Rolladensteuerung ?' for a detailed list.\
Rolladensteuerung: unknown attribute ASC_brightnessMinVal. Type 'attr Rolladensteuerung ?' for a detailed list.\
Rolladensteuerung: unknown attribute ASC_temperatureReading. Type 'attr Rolladensteuerung ?' for a detailed list.\
Rolladensteuerung: unknown attribute ASC_temperatureSensor. Type 'attr Rolladensteuerung ?' for a detailed list.\
\
Rolladensteuerung: unknown attribute ASC_brightnessMaxVal. Type 'attr Rolladensteuerung ?' for a detailed list. Rolladensteuerung: unknown attribute ASC_brightnessMinVal. Type 'attr Rolladensteuerung ?' for a detailed list. Rolladensteuerung: unknown attribute ASC_temperatureReading. Type 'attr Rolladensteuerung ?' for a detailed list. Rolladensteuerung: unknown attribute ASC_temperatureSensor. Type 'attr Rolladensteuerung ?' for a detailed list. Rolladensteuerung: unknown attribute ASC_Up. Type 'attr Rolladensteuerung ?' for a detailed list. Rolladensteuerung: unknown attribute ASC_Down. Type 'attr Rolladensteuerung ?' for a detailed list. Rolladensteuerung: unknown attribute ASC_Shading_Brightness_Sensor. Type 'attr Rolladensteuerung ?' for a detailed list.
als meldung.
gut dachte ich alles einmal neu geht ja schnell,
keine attr. zur auswahl, und sobald sie manuell eingetragen werden erscheint die fehlermeldung von oben
dies scheint seit dem Commits on Apr 26, 2019 zu sein, zumindest werden diese werte dort als zu entfernen angegeben.
Überarbeitet doch dann bitte https://wiki.fhem.de/wiki/AutoShuttersControl#
1. Das Wiki ist eine Anlaufstelle, aber nicht DIE Anlaufstelle. Die Commandref sollte immer die erste Lesestelle sein
2. Wenn im Wiki etwas nicht so ist wie im Modul dann gibt man im entsprechenden Thread Bescheid (hast Du ja jetzt gemacht, Danke dafür)
3. Deine Aussage liest sich wie ich editiere die fhem.conf. Da ich mich damit nicht auskenne kann ich dazu nichts sagen.
Checkliste:
Du liest die Commandref!!
Du hast die Commandref gelesen!
Du hast Rollo Devices!
Du hast EIN ASC Device!
Du hast das globale Attribut ASC entsprechend mit Wert in den Rollos vergeben!
Du hast danach nach den Rollos gescannt!
Du hast nun diverse Attribute ZUR AUSWAHL in den Rollo Devices!
Grüße
Zitat von: magentouser am 05 Juni 2019, 15:36:50
auf https://wiki.fhem.de/wiki/AutoShuttersControl#Vorbereitung (https://wiki.fhem.de/wiki/AutoShuttersControl#Vorbereitung) sind die werte beschrieben,
waren vor dem update (bei mir gestern) da und haben funktioniert. [...]
Schau mal in die aktuelle cref; die Attribute wurden zum Teil zusammengefaßt, die neuen Attribute sollten - soweit erforderlich - aus den alten Inhalten bereits gefüllt sein.
(Ansonsten für den Fall des config-editierens: meistens keine gute Idee...)
@CoolTux:
Ich habe (immer noch...) das Thema mit dem Wiki vorrangig im Auge, aber grade nicht die Ruhe, das alles durchzugehen, daher melde ich mich für das Gegenlesen der engl. cref mal vorerst ab (werde die aber ggf. nutzen, wenn ich das nochmal durchgehe und mich melden, wenn mir zu gegebener Zeit was auffällt).
Grundsätzlich dürfen wir aber davon ausgehen, dass Christoph Morrison da ganze Arbeit geleistet hat; es wäre daher m.E. am besten, diese Fassung zu publizieren und dann ggf. bei Bedarf (!) nachlaufend Korrekturen zu machen :) .
Bin ich voll und ganz bei Dir.
Aktuell habe ich Männergrippe und mich schon mal mit kalten nassen Sand eingerieben. Nur um schon mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Probiere aber vorher die aktuelle englische cref ein zu pflegen.
Grüße
config edititieren, mache ich sonst nicht, aber wenn ein system bei manuellen änderungen versagen würde wärs nichts wert, aber fhem hat da bisher im gegensatz zu usern bisher keine probleme gesehen.
so viel dazu. PS bin halt kein mausschubser, nano ist mir noch am liebsten
wenn man eine neue version bringt sollte dies die alten werte eigentlich übernehmen und den neuen zuordnen, dies ist hier nicht passiert, ich habe nun eine backup der 73_Au... eingespielt und schon geht wieder alles.
kann man irgendwie dem fhem sagen das es dies nicht updaten soll. bisher hatte keines der plugins hier solche probleme verursacht.
Grüß dich @CoolTux
Ich hätte noch mal eine Frage zur Beschattung, es ist also nicht möglich anstelle der Sensorwerte, Werte aus Wettermodulen zu nehmen ? Ich brauche zwingend einen Sensor, der Temp und Helligkeit als Daten ausgeben kann ? Da der Pflanzensensor wohl nicht gleich funkt wie die zb Fensterkontakte, bräuchte ich hier ja wieder nen eigenen Empfänger, dann müsste ich vllt auf den Homematic Sensor ausweichen, welchen hast du da gemeint ? Kann man dann den Sensor mit einem Cul Stick betreiben, wie die Max Geräte ?
Gibt es vllt eine alternative, das ich Tags über auch noch mal feste Zeiten angeben kann ab denen der Rollo wieder zu fährt auf z.b. 70 % und später abends dann eben ganz runter fährt, so eine Zwischenzeit um die Beschattung eben zu einer festen Zeit ein zu stellen, das würde mir erst mal auch helfen.
EDIT: Ich hätte hier z.b. noch Wandthermostate von Max, könnte ich den für die Temp auch nehmen ? Kann ich ja sagen wenn es drin wärmer wie 20 Grad wird, beschatten ?
Im Grunde kannst Du jedes Device nehmen welches äquivalente Daten für Temperatur und Helligkeit liefert. Wenn Du Wetterdaten aus der Cloud hast welches das können.
Eine Zeitliche Begrenzung für die Beschattung gibt es so nicht.
Du kannst aber die Beschattung mittels set ControlShading off deaktivieren.
Du kannst dir einen Dummy als brightness Sensor anlegen und in diesen einen Wert größer als Shadow in eintragen, dann geht das Rollo runter sobald die Geo-Daten bzgl. Sonneneinfall stimmen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Zitat von: magentouser am 05 Juni 2019, 16:01:13
config edititieren, mache ich sonst nicht, aber wenn ein system bei manuellen änderungen versagen würde wärs nichts wert, aber fhem hat da bisher im gegensatz zu usern bisher keine probleme gesehen.
so viel dazu. PS bin halt kein mausschubser, nano ist mir noch am liebsten
wenn man eine neue version bringt sollte dies die alten werte eigentlich übernehmen und den neuen zuordnen, dies ist hier nicht passiert, ich habe nun eine backup der 73_Au... eingespielt und schon geht wieder alles.
kann man irgendwie dem fhem sagen das es dies nicht updaten soll. bisher hatte keines der plugins hier solche probleme verursacht.
Bisher hat sich der große Teil bezüglich der Übernahme der alten Daten (ja das Modul macht das) nicht beschwert. Scheint also weitestgehend zu klappen.
Du kannst das Modul gerne unter global vom Update excluden. Aber!
KLEINE WARNUNG!!! Mit dem nächsten Update entferne ich bereits die automatische Übernahme der Daten. Es sind bereits 1,5 Monate vergangen seit der Veröffentlichung der 0.6er Version und somit der neuen Attribute.
Das Modul selbst ist in der Beta Phase und sehr sehr schnelllebig aktuell, die meisten der User hier profitieren von dieser Schnelllebigkeit ja sie sind sogar Schuld durch Ihre nützlichen und guten Anforderungen.
Wenn Dir das zu viel ist kannst Du auch eine eigene Lösung verwenden oder Bernd seine Scriptlösung.
Grüße
Vorab mal viel Genesungserfolg mit der Sandmethode!
Habe eben noch im Wiki zwei Hinweisboxen zu cref und wiki und zu den optionalen Angaben hier reingepfriemelt: https://wiki.fhem.de/wiki/AutoShuttersControl#Attribute (https://wiki.fhem.de/wiki/AutoShuttersControl#Attribute)
Wäre nett, wenn du bei Gelegenheit mal drübersehen könntest, ob das mit den Defaults so sachlich korrekt ist. In der d-cref im svn habe ich dazu nichts gefunden. Außerdem wäre es gut, dann den Standard auch tatsächlich entsprechend durchzuziehen. Auf die Schnelle paßt das z.B. bei rain/residents/temp/wind für das ASC-Device noch nicht.
(Ist aber nur ein Vorschlag, kann man auch anders machen, wenn jemand einen besseren hat...)
@magentouser:
Deine Enttäuschung ist zwar verständlich, aber dass hier noch heftig entwickelt wird, war doch einigermaßen gut zu erkennen => Risiko für Nacharbeit konnte man kaum übersehen.
Und es ist eine einmalige Aktion, das umzustellen; sollte nicht so viel Aufwand sein, und die neue Version hat auch ihre Vorteile ;D .
Zitat von: Beta-User am 05 Juni 2019, 16:20:02
Vorab mal viel Genesungserfolg mit der Sandmethode!
Die Sandmethode war nicht zur Genesung sondern um ein Gefühl für die kalte nasse Stelle unter der Erde zu bekommen. Männergrippe halt. ;D
Hallo zusammen, hab seit Ewigkeiten wieder ein Update gemacht und prompt fahren die Rollos nicht mehr in die Beschattung.
List ASC Device
FUUID 5c4f4fb8-f33f-6642-e075-fc18994ae059b025
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.14-s19487/2019-05-29 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME AutoShuttersControl
NOTIFYDEV global,AutoShuttersControl,Rol.DG.bu,Rol.DG.bz,Rol.OG.bz,Rol.OG.ki,Rol.OG.ku,Rol.OG.sz,Rol.OG.wz.1,Rol.OG.wz.2,Rol.OG.wz.3,Rol.OG.wz.4,Rol.OG.wz.5,rgr_HomeSweetHome,OG.sz.FD,OG.wz.FD.5,OG.wz.FD.4,Twilight,OG.ku.FD,AG.balkon.BM,OG.wz.FD.1,OG.bz.FD,OG.ki.FD
NR 368
NTFY_ORDER 51-AutoShuttersControl
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.14
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-05 06:30:09 Rol.DG.bu_PosValue 100
2019-06-02 19:03:14 Rol.DG.bu_lastPosValue 10
2019-06-02 15:28:12 Rol.DG.bu_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:45
2019-05-19 21:45:02 Rol.DG.bz_lastPosValue 100
2019-06-02 15:28:12 Rol.DG.bz_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:45
2019-06-05 06:15:15 Rol.OG.bz_PosValue 100
2019-05-17 07:00:02 Rol.OG.bz_lastDelayPosValue 100
2019-05-19 21:45:02 Rol.OG.bz_lastPosValue 100
2019-06-02 15:28:12 Rol.OG.bz_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:45
2019-06-05 06:29:38 Rol.OG.ki_PosValue 100
2019-05-19 21:45:02 Rol.OG.ki_lastPosValue 100
2019-06-02 15:28:12 Rol.OG.ki_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:45
2019-06-05 06:29:34 Rol.OG.ku_PosValue 100
2019-06-02 19:03:15 Rol.OG.ku_lastPosValue 30
2019-06-02 15:28:12 Rol.OG.ku_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:45
2019-06-05 07:07:25 Rol.OG.sz_PosValue 100
2019-05-29 18:56:25 Rol.OG.sz_lastPosValue 10
2019-06-02 15:28:12 Rol.OG.sz_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:45
2019-06-05 06:29:45 Rol.OG.wz.1_PosValue 100
2019-05-19 10:00:02 Rol.OG.wz.1_lastDelayPosValue 100
2019-05-19 21:45:02 Rol.OG.wz.1_lastPosValue 100
2019-06-02 15:28:12 Rol.OG.wz.1_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:45
2019-06-05 06:29:49 Rol.OG.wz.2_PosValue 100
2019-06-02 19:03:15 Rol.OG.wz.2_lastPosValue 20
2019-06-02 15:28:12 Rol.OG.wz.2_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:45
2019-06-05 06:29:49 Rol.OG.wz.3_PosValue 100
2019-06-02 19:03:15 Rol.OG.wz.3_lastPosValue 20
2019-06-02 15:28:12 Rol.OG.wz.3_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:45
2019-06-05 06:30:10 Rol.OG.wz.4_PosValue 100
2019-05-18 10:00:03 Rol.OG.wz.4_lastDelayPosValue 100
2019-05-19 21:45:03 Rol.OG.wz.4_lastPosValue 40
2019-06-02 15:28:12 Rol.OG.wz.4_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:45
2019-06-05 06:29:32 Rol.OG.wz.5_PosValue 100
2019-05-19 21:45:03 Rol.OG.wz.5_lastPosValue 100
2019-06-02 15:28:12 Rol.OG.wz.5_nextAstroTimeEvent 2.06.2019 - 21:45
2019-06-02 15:22:14 ascEnable on
2019-06-02 15:22:22 controlShading on
2019-06-02 15:22:31 hardLockOut on
2019-01-19 15:40:14 partyMode off
2019-03-08 05:47:06 rg_ASC_Rollaeden_Times commands {level => 'pct:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100', \ ASC_Time_Down_Early => 'ASC_Time_Down_Early:15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00', \ ASC_Time_Down_Late => 'ASC_Time_Down_Late:19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30', \ ASC_Time_Up_WE_Holiday => 'ASC_Time_Up_WE_Holiday:06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00',\ ASC_Time_Up_Early => 'ASC_Time_Up_Early:05:00,05:05,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00', \ _nextAstroTimeEvent 8.03.2019 - 19:28
2019-06-02 15:28:07 room_Dachgeschoss-_Badezimmer_Rollladen Rol.DG.bz
2019-06-02 15:28:07 room_Dachgeschoss-_Buero_Rollladen Rol.DG.bu
2019-06-02 15:28:07 room_Obergeschoss-_Badezimmer_Rollladen Rol.OG.bz
2019-06-02 15:28:07 room_Obergeschoss-_Kinderzimmer_Rollladen Rol.OG.ki
2019-06-02 15:28:07 room_Obergeschoss-_Kueche_Rollladen Rol.OG.ku
2019-06-02 15:28:07 room_Obergeschoss-_Schlafzimmer_Rollladen Rol.OG.sz
2019-06-02 15:28:07 room_Obergeschoss-_Wohnzimmer_Rollladen Rol.OG.wz.1,Rol.OG.wz.2,Rol.OG.wz.3,Rol.OG.wz.4,Rol.OG.wz.5
2019-01-19 15:40:14 selfDefense off
2019-06-05 07:07:04 state manual
2019-06-02 15:22:43 sunriseTimeWeHoliday on
2019-06-02 15:28:07 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rol.DG.bu
Rol.DG.bz
Rol.OG.bz
Rol.OG.ki
Rol.OG.ku
Rol.OG.sz
Rol.OG.wz.1
Rol.OG.wz.2
Rol.OG.wz.3
Rol.OG.wz.4
Rol.OG.wz.5
monitoredDevs:
AG.balkon.BM:
Rol.DG.bu ASC_BrightnessSensor
Rol.DG.bz ASC_BrightnessSensor
Rol.OG.bz ASC_BrightnessSensor
Rol.OG.ki ASC_BrightnessSensor
Rol.OG.ku ASC_BrightnessSensor
Rol.OG.sz ASC_BrightnessSensor
Rol.OG.wz.1 ASC_BrightnessSensor
Rol.OG.wz.2 ASC_BrightnessSensor
Rol.OG.wz.3 ASC_BrightnessSensor
Rol.OG.wz.4 ASC_BrightnessSensor
Rol.OG.wz.5 ASC_BrightnessSensor
OG.bz.FD:
Rol.OG.bz ASC_WindowRec
OG.ki.FD:
Rol.OG.ki ASC_WindowRec
OG.ku.FD:
Rol.OG.ku ASC_WindowRec
OG.sz.FD:
Rol.OG.sz ASC_WindowRec
OG.wz.FD.1:
Rol.OG.wz.1 ASC_WindowRec
OG.wz.FD.4:
Rol.OG.wz.4 ASC_WindowRec
OG.wz.FD.5:
Rol.OG.wz.5 ASC_WindowRec
Rol.DG.bu:
Rol.DG.bz:
Rol.OG.bz:
Rol.OG.ki:
Rol.OG.ku:
Rol.OG.sz:
Rol.OG.wz.1:
Rol.OG.wz.2:
Rol.OG.wz.3:
Rol.OG.wz.4:
Rol.OG.wz.5:
Twilight:
AutoShuttersControl ASC_twilightDevice
rgr_HomeSweetHome:
AutoShuttersControl ASC_residentsDev
Rol.DG.bu ASC_Roommate_Device
Rol.OG.ku ASC_Roommate_Device
Rol.OG.sz ASC_Roommate_Device
Rol.OG.wz.1 ASC_Roommate_Device
Rol.OG.wz.2 ASC_Roommate_Device
Rol.OG.wz.3 ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening NAUTIC
ASC_autoAstroModeMorning NAUTIC
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening off
ASC_autoShuttersControlMorning off
ASC_brightnessDriveUpDown 150:200
ASC_expert 1
ASC_residentsDev rgr_HomeSweetHome:state
ASC_shuttersDriveOffset 0
ASC_tempSensor AG.balkon.THSensor:temperature
ASC_twilightDevice Twilight
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rollladen
verbose 2
List von einem Rolladen
CUL_0_MSGCNT 23
CUL_0_RAWMSG A0DC8A4103360FCF110340601C800::-58:CUL_0
CUL_0_RSSI -58
CUL_0_TIME 2019-06-05 06:29:49
DEF 3360FC
FUUID 5c4f4fb7-f33f-6642-0340-c3e35cec8ebef407
IODev CUL_0
KG.HmUARTLGW_MSGCNT 20
KG.HmUARTLGW_RAWMSG 05000057C8A4103360FCF110340601C800
KG.HmUARTLGW_RSSI -87
KG.HmUARTLGW_TIME 2019-06-05 06:29:50
LASTInputDev KG.HmUARTLGW
MSGCNT 43
NAME Rol.OG.wz.2
NOTIFYDEV global
NR 309
NTFY_ORDER 50-Rol.OG.wz.2
STATE hoch
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:C8 - t:10 s:3360FC d:F11034 0601C800
protLastRcv 2019-06-05 06:29:49
protRcv 23 last_at:2019-06-05 06:29:49
protResnd 2 last_at:2019-06-03 22:24:47
protSnd 23 last_at:2019-06-05 06:29:49
protState CMDs_done
rssi_CUL_0 cnt:11 min:-61 max:-57 avg:-58.81 lst:-60
rssi_at_CUL_0 cnt:23 min:-62.5 max:-54 avg:-57.28 lst:-58
rssi_at_KG.HmUARTLGW cnt:20 min:-97 max:-83 avg:-87.5 lst:-87
READINGS:
2019-05-22 06:48:40 ASC_Enable on
2019-06-05 06:29:50 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-02 15:28:12 ASC_Time_DriveDown AutoShuttersControl off
2019-06-02 15:28:12 ASC_Time_DriveUp AutoShuttersControl off
2019-06-05 06:29:13 CommandAccepted yes
2018-04-22 21:02:11 D-firmware 2.3
2018-04-22 21:02:11 D-serialNr LEQ1434879
2018-03-15 19:55:47 PairedTo 0xF11034
2018-03-15 19:55:48 R-driveDown 25 s
2018-03-12 16:31:35 R-driveTurn 0.5 s
2018-03-15 19:55:48 R-driveUp 28 s
2018-04-22 21:02:11 R-pairCentral set_0xF11034
2018-03-12 16:31:35 R-sign off
2018-03-15 19:55:48 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:FA 0D:01 0E:18 0F:05 10:00 30:06 57:24 00:00
2019-06-02 15:28:09 associatedWith AutoShuttersControl
2019-06-05 06:29:49 deviceMsg on (to VCCU)
2019-06-05 06:29:49 level 100
2019-06-05 06:29:49 motor stop:on
2019-06-05 06:29:49 pct 100
2019-05-29 15:06:20 powerOn 2019-05-29 15:06:20
2019-06-05 06:29:49 recentStateType info
2019-06-05 06:29:49 state on
2019-06-05 06:29:49 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 200
cSnd 11F110343360FC0201000000,11F110343360FC0201C80000
dlvlCmd ++A011F110343360FC0201C80000
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +3360FC,00,01,00
nextSend 1559708990.37211
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
3360FC
00
01
00
mRssi:
mNo C8
io:
CUL_0:
-52
-52
KG.HmUARTLGW:
-87
-87
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL_0
flg A
ts 1559708989.84143
ack:
HASH(0x3f54cf8)
C88002F110343360FC00
rssi:
CUL_0:
avg -58.8181818181818
cnt 11
lst -60
max -57
min -61
at_CUL_0:
avg -57.2826086956522
cnt 23
lst -58
max -54
min -62.5
at_KG.HmUARTLGW:
avg -87.5
cnt 20
lst -87
max -83
min -97
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 0
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 0
ASC_BlockingTime_beforNightClose 0
ASC_BrightnessSensor AG.balkon.BM:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset 0
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut soft
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Roommate_Device rgr_HomeSweetHome
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 238
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 21
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 150
ASC_Shading_StateChange_Sunny 200
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 21:45
ASC_Time_Up_Early 07:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 10:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
IODev CUL_0
IOgrp VCCU
alarmDevice Actor
alarmSettings alarm7,|set Rol.OG.wz.2 pct 100||0:00
alexaName Rollo Wohnzimmer 2
alias Rollo Wohnzimmer 2
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon hoch:fts_shutter_10 runter:fts_shutter_100 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
event-on-change-reading .*
eventMap on:hoch off:runter
expert 2_raw
firmware 2.3
genericDeviceType blind
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Obergeschoss->Wohnzimmer,Rollladen
serialNr LEQ1434879
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
webCmd statusRequest:pct
Alle Rolladen die in die Beschattungsposition fahren sollen haben die gleichen Einstellungen.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen warum die Rollos nicht mehr wie vorher die Beschattungsposition bei erreichen der Parameter anfahren ?
set ControlShading on im ASC Device setzen
Hallo Marko,
ich möchte nochmal wegen der Manuell-Erkennung nerven. Habe das ASC-Device wie vorgeschlagen nochmal entfernt und dann nach FHEM-restart unter neuen Namen neu aufgebaut. Das Ergebnis ist leider immer noch das gleiche: manuelle Fahrten werden ums Verrecken nicht erkannt. Und wenn dann doch mal, dann scheinbar nur ausnahmsweise, nicht reproduzierbar. Aber: wenn, dann nur bei meinen beiden ROLLO-Devices, nicht bei den ZWave-Aktoren.
Irgendwo scheint also (bei mir, weil ROLLO ja anderswo offenbar funktioniert) noch der Wurm drin zu sein. Um den zu finden, bitte ich dich nochmal um Hilfe:
1. Im fhem.log kommen Fahrbefehle für die ZWave-Aktoren an. Das ASC_Pos_Reading-Reading zeigt die angefahrene Position an. ZWave aktualisiert / bestätigt die Position aber nicht nochmal bei Fahrtende. Müsste es das? Macht Homematic das? Wie sieht diese Bestätigung aus?
Mehr als ein
ZWave set wohnzimmer.tuer.rolladen dim 2
kommt im fhem-log nicht an. Allerdings im Device-log:
2019-06-05_14:17:03 wohnzimmer.tuer.rolladen dim 2
2019-06-05_14:17:06 wohnzimmer.tuer.rolladen dim 2
2019-06-05_14:17:06 wohnzimmer.tuer.rolladen reportedState: dim 2
2019-06-05_14:17:07 wohnzimmer.tuer.rolladen power: 0 W
Die aktuelle, richtige Position wird im showShuttersInformation angezeigt, also bekommt ASC das ja mit... das Modul weiß doch die von sich selbst "gewünschte" Position - warum erkennt es denn trotzdem nicht, dass da ein Unterschied ist?
2. Bei meinen per ROLLO-Modul gesteuerten Uniroll-Gurtwicklern ist es ein wenig anders. Im fhem.log kommen nur die Fahrbefehle fürs Uniroll-Device an:
UNIRoll set rolladen.dg.rechts down
gibt es da nicht. Auch hier wieder im Devicelog alles ausführlich:
2019-06-05_14:17:54 rollo.dg.rechts command: pct-80
2019-06-05_14:17:54 rollo.dg.rechts desired_pct: 80
2019-06-05_14:17:54 rollo.dg.rechts last_drive: drive-down
2019-06-05_14:17:54 rollo.dg.rechts drive-down
2019-06-05_14:17:54 rollo.dg.rechts drive-type: modul
2019-06-05_14:17:55 rolladen.dg.rechts stop
2019-06-05_14:17:55 rolladen.dg.rechts dim 99 21
2019-06-05_14:17:55 rolladen.dg.rechts oldPos: 2
2019-06-05_14:17:55 rolladen.dg.rechts oldstate: dim 99 21
2019-06-05_14:17:59 rollo.dg.rechts pct: 80
2019-06-05_14:17:59 rolladen.dg.rechts dim 99
2019-06-05_14:17:59 rolladen.dg.rechts stop 0
2019-06-05_14:17:59 rolladen.dg.rechts oldPos: 6
2019-06-05_14:17:59 rolladen.dg.rechts oldstate: stop 0
2019-06-05_14:17:59 rollo.dg.rechts pct-80
Die Position in showShuttersInformations stimmt mit der manuell angefahrenen überein, aber der Fahrgrund ist noch der letzte Automatische; die manuell angefahrene Position wird nie in "LastPosition" übernommen, wenn nochmal (manuell oder vom ASC) gefahren wird.
3. Selbst, wenn ich per setreading das Reading für die Position manuell setze, wird das nicht durch ASC erkannt. Egal ob ein ZWave oder ROLLO-Device. Müsste es dann nicht?
4. Und nochmal zum Verständnis: wie genau funktioniert denn die manuelle Fahrterkennung - wofür braucht es denn die DriveUpMaxDuration überhaupt? Die macht doch nur Sinn, wenn es - wie in Punkt 1 - eine Bestätigung der Position nach Ende der Fahrt gibt, die abgewartet werden soll.
Ich hoffe, ich nerve nicht allzu sehr...
Gute Besserung!
Jan
Hallo Jan,
Zitat von: JHo am 05 Juni 2019, 21:18:26
Hallo Marko,
ich möchte nochmal wegen der Manuell-Erkennung nerven. Habe das ASC-Device wie vorgeschlagen nochmal entfernt und dann nach FHEM-restart unter neuen Namen neu aufgebaut. Das Ergebnis ist leider immer noch das gleiche: manuelle Fahrten werden ums Verrecken nicht erkannt. Und wenn dann doch mal, dann scheinbar nur ausnahmsweise, nicht reproduzierbar. Aber: wenn, dann nur bei meinen beiden ROLLO-Devices, nicht bei den ZWave-Aktoren.
Irgendwo scheint also (bei mir, weil ROLLO ja anderswo offenbar funktioniert) noch der Wurm drin zu sein. Um den zu finden, bitte ich dich nochmal um Hilfe:
1. Im fhem.log kommen Fahrbefehle für die ZWave-Aktoren an. Das ASC_Pos_Reading-Reading zeigt die angefahrene Position an. ZWave aktualisiert / bestätigt die Position aber nicht nochmal bei Fahrtende. Müsste es das? Macht Homematic das? Wie sieht diese Bestätigung aus?
Mehr als ein
ZWave set wohnzimmer.tuer.rolladen dim 2
kommt im fhem-log nicht an. Allerdings im Device-log:
2019-06-05_14:17:03 wohnzimmer.tuer.rolladen dim 2
2019-06-05_14:17:06 wohnzimmer.tuer.rolladen dim 2
2019-06-05_14:17:06 wohnzimmer.tuer.rolladen reportedState: dim 2
2019-06-05_14:17:07 wohnzimmer.tuer.rolladen power: 0 W
Die aktuelle, richtige Position wird im showShuttersInformation angezeigt, also bekommt ASC das ja mit... das Modul weiß doch die von sich selbst "gewünschte" Position - warum erkennt es denn trotzdem nicht, dass da ein Unterschied ist?
Was genau ist das "ASC_Pos_Reading-Reading"?
2019-06-05_14:17:03 wohnzimmer.tuer.rolladen dim 2
Dieses Event ist ein Event aus einem set Befehl, also nicht das was wir brauchen.
2019-06-05_14:17:06 wohnzimmer.tuer.rolladen reportedState: dim 2
Dieses Event ist in der Tat ein korrektes Event welches unter anderem kommt wenn man ein Reading setzt, oder besser ein Reading gesetzt wird.
DEVICE READINGNAME: WERT
Und genau so muss ein Event aussehen den wir für die Erkennung der manuellen Fahrt benötigen.
Wenn also im Attribut ASC_Pos_Reading zum Beispiel dim drin steht. Dann muss:
Der verwendete Aktor entweder bekannt sein als von Haus aus unterstütztes Device oder dim sowohl als Reading als auch als set Befehl funktionieren.
In Deinem Fall wird der Aktor unterstützt mit
ZWave => 'dim',
Bedeutet also das sofern Dein Aktor vom TYPE ZWave ist das der Fahrbefehl dim ist.
Nun kannst Du zum erkennen einer Fahrt und ablesen der Position das Attribut ASC_Pos_Reading setzen wie Du willst. Das Reading mit dem Namen den Du da setzt muss aber einen nummerischen Wert haben der die aktuelle Position wieder gibt.
Nur weil ASC die aktuelle Position in showShuttersInformation an zeigt heist das nicht das ASC die Fahrt mit bekommt. Es wird lediglich zum Zeitpunkt des get Aufrufes die Position abgefragt in dem das Zuständige Reading ausgelesen wird.
Zitat von: JHo am 05 Juni 2019, 21:18:26
2. Bei meinen per ROLLO-Modul gesteuerten Uniroll-Gurtwicklern ist es ein wenig anders. Im fhem.log kommen nur die Fahrbefehle fürs Uniroll-Device an:
UNIRoll set rolladen.dg.rechts down
gibt es da nicht. Auch hier wieder im Devicelog alles ausführlich:
2019-06-05_14:17:54 rollo.dg.rechts command: pct-80
2019-06-05_14:17:54 rollo.dg.rechts desired_pct: 80
2019-06-05_14:17:54 rollo.dg.rechts last_drive: drive-down
2019-06-05_14:17:54 rollo.dg.rechts drive-down
2019-06-05_14:17:54 rollo.dg.rechts drive-type: modul
2019-06-05_14:17:55 rolladen.dg.rechts stop
2019-06-05_14:17:55 rolladen.dg.rechts dim 99 21
2019-06-05_14:17:55 rolladen.dg.rechts oldPos: 2
2019-06-05_14:17:55 rolladen.dg.rechts oldstate: dim 99 21
2019-06-05_14:17:59 rollo.dg.rechts pct: 80
2019-06-05_14:17:59 rolladen.dg.rechts dim 99
2019-06-05_14:17:59 rolladen.dg.rechts stop 0
2019-06-05_14:17:59 rolladen.dg.rechts oldPos: 6
2019-06-05_14:17:59 rolladen.dg.rechts oldstate: stop 0
2019-06-05_14:17:59 rollo.dg.rechts pct-80
Die Position in showShuttersInformations stimmt mit der manuell angefahrenen überein, aber der Fahrgrund ist noch der letzte Automatische; die manuell angefahrene Position wird nie in "LastPosition" übernommen, wenn nochmal (manuell oder vom ASC) gefahren wird.
2019-06-05_14:17:59 rollo.dg.rechts pct: 80
Das hier ist ein auswertbarer Event zum feststellen einer manuellen Fahrt.
Wenn Du das Attribut ASC_Pos_Reading auf pct stellst sollte es auch erkannt werden
Ganz wichtig ist aber immer. Es muss ein Event überhaupt kommen, ist bei der ja anscheinend der Fall. Wollte es nur noch einmal erwähnen. Also ruhig noch mal event-on- Attribute prüfen.
Zitat von: JHo am 05 Juni 2019, 21:18:26
3. Selbst, wenn ich per setreading das Reading für die Position manuell setze, wird das nicht durch ASC erkannt. Egal ob ein ZWave oder ROLLO-Device. Müsste es dann nicht?
Ja und Nein. Kommt immer drauf an wie alt die letzte Fahrt ist.
Zitat von: JHo am 05 Juni 2019, 21:18:26
4. Und nochmal zum Verständnis: wie genau funktioniert denn die manuelle Fahrterkennung - wofür braucht es denn die DriveUpMaxDuration überhaupt? Die macht doch nur Sinn, wenn es - wie in Punkt 1 - eine Bestätigung der Position nach Ende der Fahrt gibt, die abgewartet werden soll.
Es geht ja darum zu erkennen ob eine Fahrt manuell oder über ASC ausgelöst wurde. Der Event ist ja nunmal der selbe. Daher schaue ich nach erhalt des Events nach einem Timestamp, ist dieser alter wie die maximale Fahrdauer nach oben muss es ein manueller Fahrbefehl gewesen sein. Drüher bin ich pauschal von 60s von der maximalen Fahrzeit ausgegangen. Doch einige Markisen brauchen wohl länger, daher habe ich das anpassbar gemacht.
Poste bitte noch einmal ein list vom ASC Device
ein list vom Rollo mit ZWave Aktor
ein list von Rollo vom TYPE Rollo (Rollomodul)
und einen Ausschnitt vom Eventmonitor wie Du eine manuelle Fahrt machst.
Und stelle bitte im ASC Device debug auf 1 (mehr nicht)
Grüße
Zitat von: CoolTux am 05 Juni 2019, 17:49:14
set ControlShading on im ASC Device setzen
Guten Morgen, ControlShading steht auf on
Zitat von: coolice am 06 Juni 2019, 07:52:17
Guten Morgen, ControlShading steht auf on
Dann stell bitte einmal im ASC das Attribut debug auf 1 wenn die Beschattung soweit ist.
Informationen zu den Rollläden und zum Status der Beschattung gibt auch ein get showShuttersInformations
Grüße
wo ist den in eurerm neuen plugin (laut /docs/commandref.html#AutoShuttersControl) ASC_Up - astro/time/brightness - bei astro wird Sonnenaufgang berechnet, bei time wird der Wert aus ASC_Time_Up_Early als Fahrzeit verwendet und bei brightness muss ASC_Time_Up_Early und ASC_Time_Up_Late korrekt gesetzt werden. Der Timer läuft dann nach ASC_Time_Up_Late Zeit, es wird aber in der Zeit zwischen ASC_Time_Up_Early und ASC_Time_Up_Late geschaut, ob die als Attribut im Moduldevice hinterlegte ASC_brightnessMinVal erreicht wurde. Wenn ja, wird der Rollladen hoch gefahren (default: astro)
ASC_brightnessMinVal bzw Max nun zu finden ?
ASC_brightnessDriveUpDown - VALUE-MORNING:VALUE-EVENING - Drive the shutters by brightness. VALUE-MORNING sets the brightness threshold for the morning. If the value is reached in the morning, the shutter will go up. Vice versa in the evening. This is a global setting and can be overwritte per device with the ASC_BrightnessSensor attribute (see below). Könnte ja so etwas sein, aber global für alle rolläden? wäre idiotisch wenn man nicht jeden einzeln steuern könnte
Danke das Du in unserem neuen Plugin einen Commandref Bug gefunden hast. Sollte korrigiert sein.
ASC_BrightnessSensor - DEVICE[:READING] WERT-MORGENS:WERT-ABENDS / 'Sensorname:brightness 400:800' Angaben zum Helligkeitssensor mit (Readingname, optional) für die Beschattung und dem Fahren der Rollladen nach brightness und den optionalen Brightnesswerten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang. (default: none)
Grüße
Hallo Zusammen,
ich bekomme es einfach nicht hin, dieses coole Plugin zum vollständigen steuern meiner Rolladen und Raffstore zu überreden. Vielleicht ist die Besonderheit KNX:
Mal ein Beispiel für die Konfiguration der Raffstore im Büro:
Internals:
DEF 0/3/80:dpt1.008:AufAb 0/3/81:dpt1.010:StopSchritt 0/3/82:dpt1.002:StatusPosOben 0/3/83:dpt1.002:StatusPosUnten 0/3/84:dpt1.001:Automatik 0/3/85:dpt5.001:position 0/3/86:dpt5.001:Behangposition_Status 0/3/156:dpt5.001:Lamellenwinkel 0/3/157:dpt5.001:Lamellenwinkel_Status
DEVNAME EG.Buero.Raffstore.Hof
FIRSTGADNAME AufAb
FUUID 5c4a0f1d-f33f-7a1b-43bf-63ce01812fe7d339
GETSTRING StatusPosOben:noArg position:noArg Behangposition_Status:noArg Lamellenwinkel:noArg AufAb:noArg StatusPosUnten:noArg Lamellenwinkel_Status:noArg Automatik:noArg StopSchritt:noArg
IODev KNX
KNX_MSGCNT 160
KNX_RAWMSG C01131w0035301
KNX_TIME 2019-06-06 14:11:24
LASTInputDev KNX
MSGCNT 160
NAME EG.Buero.Raffstore.Hof
NR 757
NTFY_ORDER 50-EG.Buero.Raffstore.Hof
SETSTRING StatusPosOben:false,true position:slider,0,1,100 Behangposition_Status:slider,0,1,100 Lamellenwinkel:slider,0,1,100 AufAb:up,down StatusPosUnten:false,true Lamellenwinkel_Status:slider,0,1,100 Automatik:off,on StopSchritt:stop,start
STATE true
TYPE KNX
GADDETAILS:
AufAb:
CODE 00350
GROUP 0/3/80
MODEL dpt1.008
NO 1
OPTION
RDNAMEGET AufAb-get
RDNAMEPUT AufAb-put
RDNAMESET AufAb-set
SETLIST :up,down
Automatik:
CODE 00354
GROUP 0/3/84
MODEL dpt1.001
NO 5
OPTION
RDNAMEGET Automatik-get
RDNAMEPUT Automatik-put
RDNAMESET Automatik-set
SETLIST :off,on
Behangposition_Status:
CODE 00356
GROUP 0/3/86
MODEL dpt5.001
NO 7
OPTION
RDNAMEGET Behangposition_Status-get
RDNAMEPUT Behangposition_Status-put
RDNAMESET Behangposition_Status-set
SETLIST :slider,0,1,100
Lamellenwinkel:
CODE 0039c
GROUP 0/3/156
MODEL dpt5.001
NO 8
OPTION
RDNAMEGET Lamellenwinkel-get
RDNAMEPUT Lamellenwinkel-put
RDNAMESET Lamellenwinkel-set
SETLIST :slider,0,1,100
Lamellenwinkel_Status:
CODE 0039d
GROUP 0/3/157
MODEL dpt5.001
NO 9
OPTION
RDNAMEGET Lamellenwinkel_Status-get
RDNAMEPUT Lamellenwinkel_Status-put
RDNAMESET Lamellenwinkel_Status-set
SETLIST :slider,0,1,100
StatusPosOben:
CODE 00352
GROUP 0/3/82
MODEL dpt1.002
NO 3
OPTION
RDNAMEGET StatusPosOben-get
RDNAMEPUT StatusPosOben-put
RDNAMESET StatusPosOben-set
SETLIST :false,true
StatusPosUnten:
CODE 00353
GROUP 0/3/83
MODEL dpt1.002
NO 4
OPTION
RDNAMEGET StatusPosUnten-get
RDNAMEPUT StatusPosUnten-put
RDNAMESET StatusPosUnten-set
SETLIST :false,true
StopSchritt:
CODE 00351
GROUP 0/3/81
MODEL dpt1.010
NO 2
OPTION
RDNAMEGET StopSchritt-get
RDNAMEPUT StopSchritt-put
RDNAMESET StopSchritt-set
SETLIST :stop,start
position:
CODE 00355
GROUP 0/3/85
MODEL dpt5.001
NO 6
OPTION
RDNAMEGET position-get
RDNAMEPUT position-put
RDNAMESET position-set
SETLIST :slider,0,1,100
GADTABLE:
00350 AufAb
00351 StopSchritt
00352 StatusPosOben
00353 StatusPosUnten
00354 Automatik
00355 position
00356 Behangposition_Status
0039c Lamellenwinkel
0039d Lamellenwinkel_Status
Helper:
DBLOG:
Behangposition_Status-get:
logdb:
TIME 1559823084.34928
VALUE 100
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-23 18:55:17 ASC_Enable on
2019-06-05 23:31:10 ASC_ShuttersLastDrive wiggle begin drive
2019-06-06 05:17:07 ASC_Time_DriveDown 6.06.2019 - 21:35
2019-06-06 05:17:07 ASC_Time_DriveUp 7.06.2019 - 05:16
2019-06-06 14:10:44 AufAb-get down
2019-06-05 23:37:25 AufAb-set down
2019-05-23 16:46:17 Behangposition-get 0 %
2019-05-23 16:46:17 Behangposition-set 50 %
2019-06-06 14:11:24 Behangposition_Status-get 100 %
2019-06-05 23:31:10 Behangposition_Status-set 5 %
2019-05-23 16:46:17 Lamellenwinkel-get 10 %
2019-05-23 16:46:17 Lamellenwinkel-set 65 %
2019-06-06 14:11:24 Lamellenwinkel_Status-get 100 %
2019-05-23 16:46:17 Lamellenwinkel_Status-set 40 %
2019-06-06 14:10:41 StatusPosOben-get false
2019-06-06 14:11:24 StatusPosUnten-get true
2019-06-06 14:10:43 StopSchritt-get start
2019-06-05 23:37:30 StopSchritt-set start
2019-05-23 18:43:17 associatedWith Zentral.Rollladenautomatik
2019-06-06 14:11:24 last-sender 1/1/49
2019-05-23 16:46:17 position-get 43 %
2019-06-05 23:29:54 position-set 5 %
2019-06-06 14:11:24 state true
Attributes:
ASC 1
ASC_BrightnessSensor Zentral.Wetterstation:HelligkeitsSensor_Ost 200:600
ASC_Closed_Pos 100
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading Behangposition_Status
ASC_RainProtection off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 85
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_WindProtection off
DbLogInclude Behangposition_Status-get
IODev KNX
event-on-update-reading .*
icon fts_shutter_1w
room Buero
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
Das Herunterfahren aller Raffstore und Rolläden klappt (bei Sonnenuntergang), leider funktioniert das Herauffahren gar nicht.
Das ASC Device sieht so aus:
Save config
1OG Flur
ASC
Aussen
Badezimmer
Buero
EG Flur
Esszimmer
Gaestebad
Hauswirtschaft
KNX
Kind1
Kind2
Kueche
Netzwerk
Plots
Sauna
Schlafzimmer
System
Treppe
UZSU
Unsorted
Wohnzimmer
Zentral
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
fhem.de
Internals:
CFGFN
FUUID 5ce6cc51-f33f-7a1b-fa68-5ed0f01014ab6caa
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.12-s19420/2019-05-20 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Zentral.Rollladenautomatik
NOTIFYDEV 1OG.Badezimmer.Rolladen,1OG.Kind1.Rolladen,1OG.Kind2.Rolladen,1OG.Schlafzimmer.Rolladen,EG.Buero.Raffstore.Hof,EG.Buero.Raffstore.Strasse,EG.Esszimmer.Raffstore.Sued,EG.Esszimmer.Raffstore.Terasse,EG.Esszimmer.Raffstore.TerasseTuer,EG.Esszimmer.Raffstore.West,EG.Hauswirtschaft.Raffstore.Garten,EG.Kueche.Raffstore.Garten,EG.Treppe.Raffstore.Strasse,EG.Wohnzimmer.Raffstore.Strasse,EG.Wohnzimmer.Raffstore.West,Zentral.Astro,Zentral.Rollladenautomatik,Zentral.Wetterstation[,global
NR 1264
NTFY_ORDER 51-Zentral.Rollladenautomatik
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.12
READINGS:
2019-06-06 05:17:07 1OG.Badezimmer.Rolladen_lastPosValue 0
2019-06-06 05:17:07 1OG.Badezimmer.Rolladen_nextAstroTimeEvent 6.06.2019 - 21:35
2019-06-06 05:17:07 1OG.Kind1.Rolladen_lastPosValue 0
2019-06-06 05:17:07 1OG.Kind1.Rolladen_nextAstroTimeEvent 6.06.2019 - 21:35
2019-06-06 05:17:07 1OG.Kind2.Rolladen_lastPosValue 0
2019-06-06 05:17:07 1OG.Kind2.Rolladen_nextAstroTimeEvent 6.06.2019 - 21:35
2019-06-06 05:17:07 1OG.Schlafzimmer.Rolladen_lastPosValue 0
2019-06-06 05:17:07 1OG.Schlafzimmer.Rolladen_nextAstroTimeEvent 6.06.2019 - 21:35
2019-06-06 05:17:07 EG.Buero.Raffstore.Hof_lastPosValue 0
2019-06-06 05:17:07 EG.Buero.Raffstore.Hof_nextAstroTimeEvent 6.06.2019 - 21:35
2019-06-06 05:17:07 EG.Buero.Raffstore.Strasse_lastPosValue 0
2019-06-06 05:17:07 EG.Buero.Raffstore.Strasse_nextAstroTimeEvent 6.06.2019 - 21:35
2019-06-06 05:17:07 EG.Esszimmer.Raffstore.Sued_lastPosValue 0
2019-06-06 05:17:07 EG.Esszimmer.Raffstore.Sued_nextAstroTimeEvent 6.06.2019 - 21:35
2019-06-06 05:17:07 EG.Esszimmer.Raffstore.TerasseTuer_lastPosValue 0
2019-06-06 05:17:07 EG.Esszimmer.Raffstore.TerasseTuer_nextAstroTimeEvent 6.06.2019 - 21:35
2019-06-06 05:17:07 EG.Esszimmer.Raffstore.Terasse_lastPosValue 0
2019-06-06 05:17:07 EG.Esszimmer.Raffstore.Terasse_nextAstroTimeEvent 6.06.2019 - 21:35
2019-06-06 05:17:07 EG.Esszimmer.Raffstore.West_lastPosValue 0
2019-06-06 05:17:07 EG.Esszimmer.Raffstore.West_nextAstroTimeEvent 6.06.2019 - 21:35
2019-06-06 05:17:07 EG.Hauswirtschaft.Raffstore.Garten_lastPosValue 0
2019-06-06 05:17:07 EG.Hauswirtschaft.Raffstore.Garten_nextAstroTimeEvent 6.06.2019 - 21:35
2019-06-06 05:17:07 EG.Kueche.Raffstore.Garten_lastPosValue 0
2019-06-06 05:17:07 EG.Kueche.Raffstore.Garten_nextAstroTimeEvent 6.06.2019 - 21:35
2019-06-06 05:17:07 EG.Treppe.Raffstore.Strasse_lastPosValue 0
2019-06-06 05:17:07 EG.Treppe.Raffstore.Strasse_nextAstroTimeEvent 6.06.2019 - 21:35
2019-06-06 05:17:07 EG.Wohnzimmer.Raffstore.Strasse_lastPosValue 0
2019-06-06 05:17:07 EG.Wohnzimmer.Raffstore.Strasse_nextAstroTimeEvent 6.06.2019 - 21:35
2019-06-06 05:17:07 EG.Wohnzimmer.Raffstore.West_lastPosValue 0
2019-06-06 05:17:07 EG.Wohnzimmer.Raffstore.West_nextAstroTimeEvent 6.06.2019 - 21:35
2019-06-05 23:29:46 ascEnable on
2019-06-05 22:38:55 controlShading on
2019-05-23 18:37:38 hardLockOut off
2019-05-23 18:43:16 room_Badezimmer 1OG.Badezimmer.Rolladen
2019-05-23 18:43:16 room_Buero EG.Buero.Raffstore.Hof,EG.Buero.Raffstore.Strasse
2019-05-23 18:43:16 room_Esszimmer EG.Esszimmer.Raffstore.Sued,EG.Esszimmer.Raffstore.Terasse,EG.Esszimmer.Raffstore.TerasseTuer,EG.Esszimmer.Raffstore.West
2019-05-23 18:43:16 room_Hauswirtschaft EG.Hauswirtschaft.Raffstore.Garten
2019-05-23 18:43:16 room_Kind1 1OG.Kind1.Rolladen
2019-05-23 18:43:16 room_Kind2 1OG.Kind2.Rolladen
2019-05-23 18:43:16 room_Kueche EG.Kueche.Raffstore.Garten
2019-05-23 18:43:16 room_Schlafzimmer 1OG.Schlafzimmer.Rolladen
2019-05-23 18:43:16 room_Treppe EG.Treppe.Raffstore.Strasse
2019-05-23 18:43:16 room_Wohnzimmer EG.Wohnzimmer.Raffstore.Strasse,EG.Wohnzimmer.Raffstore.West
2019-05-23 18:37:38 selfDefense off
2019-06-06 05:17:07 state created new drive timer
2019-05-23 18:37:38 sunriseTimeWeHoliday off
2019-05-23 18:43:15 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
1OG.Badezimmer.Rolladen
1OG.Kind1.Rolladen
1OG.Kind2.Rolladen
1OG.Schlafzimmer.Rolladen
EG.Buero.Raffstore.Hof
EG.Buero.Raffstore.Strasse
EG.Esszimmer.Raffstore.Sued
EG.Esszimmer.Raffstore.Terasse
EG.Esszimmer.Raffstore.TerasseTuer
EG.Esszimmer.Raffstore.West
EG.Hauswirtschaft.Raffstore.Garten
EG.Kueche.Raffstore.Garten
EG.Treppe.Raffstore.Strasse
EG.Wohnzimmer.Raffstore.Strasse
EG.Wohnzimmer.Raffstore.West
monitoredDevs:
Zentral.Astro:
Zentral.Rollladenautomatik ASC_twilightDevice
Zentral.Wetterstation[:
EG.Buero.Raffstore.Hof ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_tempSensor Zentral.Wetterstation
ASC_twilightDevice Zentral.Astro
ASC_windSensor Zentral.Wetterstation:Windgeschwindigkeit
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Im Log finde ich noch folgenden Eintrag:
2019.06.06 14:30:07 1: devspec2array 1OG.Badezimmer.Rolladen,1OG.Kind1.Rolladen,1OG.Kind2.Rolladen,1OG.Schlafzimmer.Rolladen,EG.Buero.Raffstore.Hof,EG.Buero.Raffstore.Strasse,EG.Esszimmer.Raffstore.Sued,EG.Esszimmer.Raffstore.Terasse,EG.Esszimmer.Raffstore.TerasseTuer,EG.Esszimmer.Raffstore.West,EG.Hauswirtschaft.Raffstore.Garten,EG.Kueche.Raffstore.Garten,EG.Treppe.Raffstore.Strasse,EG.Wohnzimmer.Raffstore.Strasse,EG.Wohnzimmer.Raffstore.West,Zentral.Astro,Zentral.Rollladenautomatik,Zentral.Wetterstation[,global: Unmatched [ in regex; marked by <-- HERE in m/^(Zentral.Wetterstation[ <-- HERE )$/ at fhem.pl line 1311.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen, ggf. ist es auch nur ein sehr "einfaches" Problem.
Danke und Gruß
Hallo Marko,
Danke für Deine Geduld mit mir!
ZWave bzw. Allgemein:
Zitat von: CoolTux am 05 Juni 2019, 22:32:34
Was genau ist das "ASC_Pos_Reading-Reading"?
Öh. Ich muss genauer werden: ich meine natürlich das
Attribut ASC_Pos_Reading. Beim genannten Rolladen habe ich es auf das Reading "state" gesetzt. Dort schlägt die "dim <Position>"-Ausgabe auf, die ja aber scheinbar:
Zitat
2019-06-05_14:17:03 wohnzimmer.tuer.rolladen dim 2
Dieses Event ist ein Event aus einem set Befehl, also nicht das was wir brauchen.
2019-06-05_14:17:06 wohnzimmer.tuer.rolladen reportedState: dim 2
Dieses Event ist in der Tat ein korrektes Event welches unter anderem kommt wenn man ein Reading setzt, oder besser ein Reading gesetzt wird.
so nicht richtig ist. Richtig wäre also, im Device wohnzimmer.tuer.rolladen als Attribut ASC_Pos_Reading einzutragen "reportedState".
Zitat
DEVICE READINGNAME: WERT
Und genau so muss ein Event aussehen den wir für die Erkennung der manuellen Fahrt benötigen.
Wenn also im Attribut ASC_Pos_Reading zum Beispiel dim drin steht. Dann muss:
Der verwendete Aktor entweder bekannt sein als von Haus aus unterstütztes Device oder dim sowohl als Reading als auch als set Befehl funktionieren.
In Deinem Fall wird der Aktor unterstützt mit
ZWave => 'dim',
Bedeutet also das sofern Dein Aktor vom TYPE ZWave ist das der Fahrbefehl dim ist.
Nun kannst Du zum erkennen einer Fahrt und ablesen der Position das Attribut ASC_Pos_Reading setzen wie Du willst. Das Reading mit dem Namen den Du da setzt muss aber einen nummerischen Wert haben der die aktuelle Position wieder gibt.
Ja, ist ZWave. Also doch lieber nicht das "reportedState" von oben (hat ja "dim" mit drin), sondern ein userReadings, bei dem ich nur den numerischen Wert übergeben lasse. Hatte ich leider auch schonmal erfolglos, aber aus dem "state"-Reading gebaut, nicht aus "reportedPosition". Werde das also nochmal in diversen Kombinationen damit testen.
Nur zur Klarstellung, auch wenn ich mir sicher bin, dass Du mich richtig verstanden hattest: die automatischen Fahrten morgens/abends und Beschattung funktionieren, wie sie sollen.
ROLLO-Device:
Zitat
2019-06-05_14:17:59 rollo.dg.rechts pct: 80
Das hier ist ein auswertbarer Event zum feststellen einer manuellen Fahrt.
Wenn Du das Attribut ASC_Pos_Reading auf pct stellst sollte es auch erkannt werden
Sehr schade: das habe ich bei den beiden ROLLO-Devices schon immer so gesetzt gehabt, aber es wird (bei ROLLO nur überwiegend - sehr selten klappt es schon, aber nicht reproduzierbar) keine manuelle Fahrt erkannt.
Zitat
Ganz wichtig ist aber immer. Es muss ein Event überhaupt kommen, ist bei der ja anscheinend der Fall. Wollte es nur noch einmal erwähnen. Also ruhig noch mal event-on- Attribute prüfen.
Ich bin im Moment so ratlos, woran ich bzw. mein FHEM scheitert, dass ich auch hier nochmal nachfassen muss: Die Aktoren senden nur bei Fahrt irgendein "Position"-relevantes Event. Ich habe weder event-on-update, noch event-on-change, noch event-min-interval in diesen Devices und auch nicht global gesetzt. Das ist doch zumindest für mein jetziges ASC_Problem nicht verkehrt so? Event-on... schränkt ja nur die Produktion von Events ein: mehr wäre (hierfür) nicht schlimm?
Zitat
Kommt immer drauf an wie alt die letzte Fahrt ist.
Es geht ja darum zu erkennen ob eine Fahrt manuell oder über ASC ausgelöst wurde. Der Event ist ja nunmal der selbe. Daher schaue ich nach erhalt des Events nach einem Timestamp, ist dieser alter wie die maximale Fahrdauer nach oben muss es ein manueller Fahrbefehl gewesen sein. Drüher bin ich pauschal von 60s von der maximalen Fahrzeit ausgegangen. Doch einige Markisen brauchen wohl länger, daher habe ich das anpassbar gemacht.
Da alle meine Rolläden deutlich kürzer brauchen, sollte das ja egal sein?
Potenzielle Fehlerquelle: ROLLO hat ein Attribut "rl_resetTime", um Fehl-Positionen auszugleichen: das ROLLO-Device gibt dem eigentlichen Rolladendevice beim vollständigen Öffnen und Schließen (nur dann) eine Zeitzugabe. Die soll nochmal die Up/Down-Zeit betragen, d.h. eine Fahrt mit ROLLO könnte bei mir <=23 Sekunden dauern (bei weniger als 100% Änderung), oder sie dauert genau 23
+ rl_resetTime = 23 Sekunden (0 auf 100 oder umgekehrt). Damit hätte ich die Manuell-Erkennung von ASC mit meinen ASC_DriveUpMaxDuration von 28 zumindest in diesen beiden Fahrten "auf 100" und "auf 0" fast in jedem Fall selbst ausgeknockt. Das könnte die für mich nicht erkennbare Reproduzierbarkeit erklären.
Nochmal vielen lieben Dank für die Erklärung! Ich komme heute und wahrscheinlich auch morgen nicht dazu, sauber manuelle Fahrten zu produzieren und die Logs mitzuschneiden. Wenn ich es mit den von Dir gegebenen Hinweisen nicht schaffen sollte, melde ich mich mit Logs, ansonsten mit der Lösung meiner Probleme.
Viele Grüße
Jan
@JHo: Was ist das genau für ein Aktor?
Zum Hintergrund @CoolTux: ich versuche grade einen FGR-223@Venetian Mode in den Griff zu kriegen, aber irgendwie ist es nicht so einfach, sinnvolle Readings abzugreifen (v.a., wenn man auch lokale Schaltungen und die Lamellenposition haben will). Je nachdem, wellche mca-Einstellungen man wählt, erhält man unterschiedliche Events und Readings, bin noch am Experimentieren, was da letztlich sinnvoll ist (der Vorgänger scheint da deutlich einfacher strukturiert zu sein, und JHo scheint wieder was anderes zu nutzen als diese Fibaros).
Da drängt sich der Eindruck auf, dass wir uU. zwei Richtungen benötigen (dim für den Fahrbefehl paßt eigentlich immer, aber es gibt kein Reading dim, und schon geleich nichts, was rein nummerisch wäre...
@DrBrain_1000:
Du solltest zunächst das ASC_Pos_Reading festlegen...
@CoolTux:
Vermutlich wäre es eine gute Idee, KNX mit auf die Liste innerhalb des Moduls aufzunehmen (sofern halbwegs standardisiert)?
Zitat von: Beta-User am 06 Juni 2019, 14:47:06
@JHo: Was ist das genau für ein Aktor?
Zum Hintergrund @CoolTux: ich versuche grade einen FGR-223@Venetian Mode in den Griff zu kriegen, aber irgendwie ist es nicht so einfach, sinnvolle Readings abzugreifen (v.a., wenn man auch lokale Schaltungen und die Lamellenposition haben will). Je nachdem, wellche mca-Einstellungen man wählt, erhält man unterschiedliche Events und Readings, bin noch am Experimentieren, was da letztlich sinnvoll ist (der Vorgänger scheint da deutlich einfacher strukturiert zu sein, und JHo scheint wieder was anderes zu nutzen als diese Fibaros).
Da drängt sich der Eindruck auf, dass wir uU. zwei Richtungen benötigen (dim für den Fahrbefehl paßt eigentlich immer, aber es gibt kein Reading dim, und schon geleich nichts, was rein nummerisch wäre...
Es ist ein Qubino ZMNHCD (https://qubino.com/products/flush-shutter/) in der "Rolladen"-Konfiguration. Lamellenposition und ein echtes "Position"-Reading wären wohl durch diese Konfiguration (https://community.openhab.org/t/qubino-shutter-zmnhcd-configuration/70127) machbar, wie ich gerade gefunden habe.
Zitat von: Beta-User am 06 Juni 2019, 14:47:06
@DrBrain_1000:
Du solltest zunächst das ASC_Pos_Reading festlegen...
@CoolTux:
Vermutlich wäre es eine gute Idee, KNX mit auf die Liste innerhalb des Moduls aufzunehmen (sofern halbwegs standardisiert)?
Im Rolladendevice EG.Buero.Raffstore.Hof ist das eingetragen: ASC_Pos_Reading Behangposition_Status-get. Das entspreche set heißt position.
Gruß
Zitat von: DrBrain_1000 am 06 Juni 2019, 15:30:23
Im Rolladendevice EG.Buero.Raffstore.Hof ist das eingetragen: ASC_Pos_Reading Behangposition_Status-get. Das entspreche set heißt position.
Gruß
Dann trage bitte position in ASC_Pos_Reading ein und lege Dir ein userreadings an welches den korrekten status des Rolladen als nummerischen Wert ins das userreadings schreibt.
Zitat von: JHo am 06 Juni 2019, 14:54:14
Es ist ein Qubino ZMNHCD (https://qubino.com/products/flush-shutter/) in der "Rolladen"-Konfiguration. Lamellenposition und ein echtes "Position"-Reading wären wohl durch diese Konfiguration (https://community.openhab.org/t/qubino-shutter-zmnhcd-configuration/70127) machbar, wie ich gerade gefunden habe.
Danke mal für die Fundstelle; wie es aussieht, arbeitet die Konfiguration bei openhab bei diesem Aktor auch mit zwei "Geräten". Das macht es insgesamt nicht eben einfacher... (beim 222-er konnte man das noch irgendwie vermeiden, aber krikan hat mich vorgewarnt, dass diese Art der manufacturer specific settings, die da noch angewendet werden, nicht mehr "plus-kompatibel" sind). Damit sind es mindestens schon mal zwei gebräuchliche Geräte, die auf diese Weise "ticken".
@CoolTux: Das mit der Lamellensteuerung (als Wunsch an ASC) wird wohl ein dickeres Brett, weil man zumindest bei dieser Art Aktor dann wohl den "Schwesterkanal" für die Lamellendrehung eher schwierig automatisch erkennen kann. (Wir bräuchten dann wohl mal wieder ein Attribut und müßten ggf. definieren, welche Notation für die Kombination von pct und lamella Sinn macht ??? ).
Bei den KNX-en scheint das einfacher zu sein, wenn ich das list von DrBrain_1000 richtig interpretiere - dafür haben wir unterschiedliche Kanäle für set und get (das sollten/könnten wir ggf. bei den bekannten Aktortypen modulintern "wissen", jedenfalls wäre dies mein Wunsch; für den noch unbekannten Rest könnte man auch ein weiteres Attribut ::) nutzen und per default den bisherigen Readingnamen verwenden?).
Hallo,
ich finde das Modul super, durchdacht uns es vereinfacht eine Steuerung von Rollläden und Jalousien natürlich enorm.
Ich habe eine deutlich einfachere Steuerung über DOIF gelöst, berücksichtige dabei Sonnenstand und Richtung, Bewohner, Helligkeit, Temperatur und Lockout-Funktion.
Ich würde nun gerne mein DOIF durch dein Modul ersetzen, da dies doch einige Funktionen mehr bietet. Dabei fehlen mir aber zwei, drei Möglichkeiten, die sich nur teilweise abbilden lassen:
- Temperatur: Ich steuere bevorzugt über die Innen-Temperatur, denn eine Überschreiten dieser ist ja das eigentliche Ziel einer Beschattung. Diese ist neben einer Änderung der Helligkeit der Trigger für die Beschattung. Das wäre neben der Außentemperatur toll.
- Lock-Out: Ich nutze dafür nicht Tür-Sensoren sondern Bewegungsmelder - bei offener Jalousie und Bewegung wird für definierbare Zeit nicht geschlossen bzw. geht die Jalousie auch wieder auf, solange sie nicht ganz geschlossen ist (wenn man zu ruhig auf der Terrasse gesessen ist, und Jalousien schließen, muss man sich nur einmal kurz bewegen, und schon gehen sie wieder auf). Der Türsensor hätte den Nachteil, dass bei gekippter Tür die Jalousien nicht schließen würden, einen passenden Three-State-Sensor habe ich noch nicht gefunden)
- Sonnenstand: wünschenswert wäre bei der Elevation auch ein ASC_Shading_Max_Elevation Wert, da z.B. Terrassentüren oft bei hohem Sonnenstand von Balkonen abgeschattet werden.
Sollte ich bei meiner kurzen Suche in den umfangreichen Threads etwas zu diesen Themen übersehen haben, bitte ich um Entschuldigung
Zitat von: schogu am 07 Juni 2019, 10:49:17
Hallo,
ich finde das Modul super, durchdacht uns es vereinfacht eine Steuerung von Rollläden und Jalousien natürlich enorm.
Ich habe eine deutlich einfachere Steuerung über DOIF gelöst, berücksichtige dabei Sonnenstand und Richtung, Bewohner, Helligkeit, Temperatur und Lockout-Funktion.
Ich würde nun gerne mein DOIF durch dein Modul ersetzen, da dies doch einige Funktionen mehr bietet. Dabei fehlen mir aber zwei, drei Möglichkeiten, die sich nur teilweise abbilden lassen:
- Temperatur: Ich steuere bevorzugt über die Innen-Temperatur, denn eine Überschreiten dieser ist ja das eigentliche Ziel einer Beschattung. Diese ist neben einer Änderung der Helligkeit der Trigger für die Beschattung. Das wäre neben der Außentemperatur toll.
Du kannst auch gerne die innen Temperatur nehmen an stelle der Aussentemperatur.
Zitat von: schogu am 07 Juni 2019, 10:49:17
- Lock-Out: Ich nutze dafür nicht Tür-Sensoren sondern Bewegungsmelder - bei offener Jalousie und Bewegung wird für definierbare Zeit nicht geschlossen bzw. geht die Jalousie auch wieder auf, solange sie nicht ganz geschlossen ist (wenn man zu ruhig auf der Terrasse gesessen ist, und Jalousien schließen, muss man sich nur einmal kurz bewegen, und schon gehen sie wieder auf). Der Türsensor hätte den Nachteil, dass bei gekippter Tür die Jalousien nicht schließen würden, einen passenden Three-State-Sensor habe ich noch nicht gefunden)
Hier kann man leider ohne eine Art Kontakt nichts machen. Du kannst aber einen Dummy verwenden den Du entsprechend fütterst auf Basis Deines Bewegungssensors.
Zitat von: schogu am 07 Juni 2019, 10:49:17
- Sonnenstand: wünschenswert wäre bei der Elevation auch ein ASC_Shading_Max_Elevation Wert, da z.B. Terrassentüren oft bei hohem Sonnenstand von Balkonen abgeschattet werden.
Sollte ich bei meiner kurzen Suche in den umfangreichen Threads etwas zu diesen Themen übersehen haben, bitte ich um Entschuldigung
Das ist bereits in Planung. Die Idee kam schon auf und wird demnächst umgesetzt.
Grüße
Hallo,
ich habe auch noch 2 Anfragen für eine mögliche Anpassung:
- könnte man bei den Stati von "ASC_Mode_Down" und "ASC_Mode_Up" noch asleep ergänzen?
- könnte man bei den verschiedenen Stellungen (z.B "ASC_Closed_Pos") auch noch Zwischenwerte (0,5,10,15 ...) oder am besten auch komplett durchgehende Werte (0-100) ergänzen?
Vielen Dank.
Grüße
Matthias
Zitat von: math78 am 07 Juni 2019, 15:23:59
Hallo,
ich habe auch noch 2 Anfragen für eine mögliche Anpassung:
- könnte man bei den Stati von "ASC_Mode_Down" und "ASC_Mode_Up" noch asleep ergänzen?
- könnte man bei den verschiedenen Stellungen (z.B "ASC_Closed_Pos") auch noch Zwischenwerte (0,5,10,15 ...) oder am besten auch komplett durchgehende Werte (0-100) ergänzen?
Vielen Dank.
Grüße
Matthias
Du kannst gern eingeben was Du möchtest. Zu mindest bei Closed_Pos kannst Du auch 0.5er Schritte von Hand vergeben.
Das mit dem asleep probiere bitte einmal. Einfach von Hand vergeben mittels des attr Befehles in der FHEMWEB Kommandozeile. Schau ob es das macht was Du erwartet hast.
Zitat von: CoolTux am 07 Juni 2019, 15:30:29
Du kannst gern eingeben was Du möchtest. Zu mindest bei Closed_Pos kannst Du auch 0.5er Schritte von Hand vergeben.
;) ...da fällt mir doch glatt wieder das widget-Thema ein...
Ungetested aus dem Kopf:
ASC_Closed_Pos:selectnumbers,0,1,100,0,lin
Danke ;) hat funktioniert!
Zitat von: CoolTux am 06 Juni 2019, 08:15:13
Dann stell bitte einmal im ASC das Attribut debug auf 1 wenn die Beschattung soweit ist.
Informationen zu den Rollläden und zum Status der Beschattung gibt auch ein get showShuttersInformations
Grüße
So heute hätte es passieren müssen. Das log ist randvoll. Hier ein kleiner Auszug. Hoffe das sind die richtigen Informationen.
[code]
Save config
Tablet-UI
Alarmanlage
Beleuchtung
Draußen
Fenster
Heizung
Alarm
Dachgeschoss
Devices
Homekit
Keller
Obergeschoss
Rauchmelder
Rollladen
Sonos
System
Telefon
Unsorted
Wetterdaten
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
TabletUi check
TabletUi update
jump to the end
2019.06.06 22:02:53 3: CUL_HM set HM_3FF879_Sw 13
2019.06.06 22:02:53 3: CUL_HM set OG.ku.LI off
2019.06.06 22:35:05 3: CUL_HM set Rol.OG.bz off
2019.06.06 22:35:05 3: CUL_HM set Rol.OG.ki off
2019.06.06 22:35:05 3: CUL_HM set Rol.OG.wz.1 off
2019.06.06 22:35:05 3: CUL_HM set Rol.OG.wz.2 off
2019.06.06 22:35:05 3: CUL_HM set Rol.OG.wz.3 off
2019.06.06 22:35:06 3: CUL_HM set Rol.OG.wz.4 off
2019.06.06 22:35:06 3: CUL_HM set Rol.OG.wz.5 off
2019.06.06 22:35:06 3: CUL_HM set Rol.OG.ku off
2019.06.06 22:35:06 3: CUL_HM set Rol.DG.bu off
2019.06.06 22:35:06 3: CUL_HM set Rol.DG.bz off
2019.06.06 22:36:14 3: CUL_HM set OG.sz.LI on
2019.06.06 22:36:19 3: CUL_HM set HM_3FF879_Sw off
2019.06.06 22:36:19 3: CUL_HM set OG.ku.LI off
2019.06.06 22:37:19 3: CUL_HM set Rol.OG.sz pct 10
2019.06.06 22:41:48 3: CUL_HM set OG.sz.LI toggle
2019.06.06 23:22:14 3: CUL_0: Unknown code A066D6EC2BB8051, help me!
2019.06.06 23:24:56 3: CUL_0: Unknown code A067CEC31BB8051, help me!
2019.06.07 00:00:03 3: TelegramBot_Callback TelegramBotMirco: Digest: Number of poll failures on 2019-06-06 is :1:
2019.06.07 00:00:31 3: TelegramBot_Callback TelegramBotAndrea: Digest: Number of poll failures on 2019-06-06 is :1:
2019.06.07 00:01:51 3: alexa: using logfile: ./log/alexa-2019-06-07.log
2019.06.07 01:42:46 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed (peer: 80.227.149.26)
2019.06.07 01:42:46 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed error:1408F09C:SSL routines:ssl3_get_record:http request (peer: 80.227.149.26)
2019.06.07 01:42:46 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed error:1408F09C:SSL routines:ssl3_get_record:http request (peer: 159.203.196.79)
2019.06.07 01:42:46 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed error:1408F09C:SSL routines:ssl3_get_record:http request (peer: 138.197.202.197)
2019.06.07 05:11:32 2: FULLY: [TabletFlur] Error during request. read from http://192.168.143.189:2323 timed out
2019.06.07 05:56:33 2: FULLY: [TabletFlur] Error during request. read from http://192.168.143.189:2323 timed out
2019.06.07 06:01:44 3: CUL_0: Unknown code A06AF0B85BB8051, help me!
2019.06.07 06:26:34 2: FULLY: [TabletFlur] Error during request. read from http://192.168.143.189:2323 timed out
2019.06.07 06:56:35 2: FULLY: [TabletFlur] Error during request. read from http://192.168.143.189:2323 timed out
2019.06.07 07:27:01 3: CUL_HM set Rol.OG.bz on
2019.06.07 07:27:01 3: CUL_HM set Rol.OG.ki on
2019.06.07 07:27:01 3: CUL_HM set Rol.OG.wz.1 on
2019.06.07 07:27:02 3: CUL_HM set Rol.OG.wz.2 on
2019.06.07 07:27:02 3: CUL_HM set Rol.OG.wz.3 on
2019.06.07 07:27:02 3: CUL_HM set Rol.OG.wz.4 on
2019.06.07 07:27:02 3: CUL_HM set Rol.OG.wz.5 on
2019.06.07 07:27:02 3: CUL_HM set Rol.OG.ku on
2019.06.07 07:27:02 3: CUL_HM set Rol.DG.bu on
2019.06.07 07:27:02 3: CUL_HM set Rol.DG.bz on
2019.06.07 07:34:48 3: CUL_HM set Garage on-for-timer 2
2019.06.07 07:37:00 3: CUL_HM set Einfahrtstor on-for-timer 2
2019.06.07 07:39:33 2: ROOMMATE set rr_Mirco location underway
2019.06.07 07:56:38 2: FULLY: [TabletFlur] Error during request. read from http://192.168.143.189:2323 timed out
2019.06.07 08:26:40 2: FULLY: [TabletFlur] Error during request. read from http://192.168.143.189:2323 timed out
2019.06.07 08:56:42 2: FULLY: [TabletFlur] Error during request. read from http://192.168.143.189:2323 timed out
2019.06.07 09:17:51 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed error:1408F09C:SSL routines:ssl3_get_record:http request (peer: 148.70.165.253)
2019.06.07 09:31:43 2: FULLY: [TabletFlur] Error during request. read from http://192.168.143.189:2323 timed out
2019.06.07 10:17:14 2: ROOMMATE set rr_Andrea location underway
2019.06.07 10:25:58 2: ROOMMATE set rr_Andrea location home
2019.06.07 10:31:46 2: FULLY: [TabletFlur] Error during request. read from http://192.168.143.189:2323 timed out
2019.06.07 11:01:47 2: FULLY: [TabletFlur] Error during request. read from http://192.168.143.189:2323 timed out
2019.06.07 11:16:07 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed error:1408F09C:SSL routines:ssl3_get_record:http request (peer: 92.118.161.21)
2019.06.07 11:31:49 2: FULLY: [TabletFlur] Error during request. read from http://192.168.143.189:2323 timed out
2019.06.07 12:31:52 2: FULLY: [TabletFlur] Error during request. read from http://192.168.143.189:2323 timed out
2019.06.07 13:01:54 2: FULLY: [TabletFlur] Error during request. read from http://192.168.143.189:2323 timed out
2019.06.07 13:16:10 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2019-06-01
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.2 - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - EventProcessingTwilightDevice: AutoShuttersControl - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.DG.bu RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - ShadingProcessing: Rol.DG.bu - Übergebende Werte - Azimuth:176.07, Elevation: 61.09, Brightness: 219, OutTemp: 22.9, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.DG.bu - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.DG.bz RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.DG.bz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.bz RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.bz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.ki RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.ki Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.ku RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - ShadingProcessing: Rol.OG.ku - Übergebende Werte - Azimuth:176.07, Elevation: 61.09, Brightness: 219, OutTemp: 22.9, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.ku - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.sz RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - ShadingProcessing: Rol.OG.sz - Übergebende Werte - Azimuth:176.07, Elevation: 61.09, Brightness: 219, OutTemp: 22.9, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.sz - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.1 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.2 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - ShadingProcessing: Rol.OG.wz.2 - Übergebende Werte - Azimuth:176.07, Elevation: 61.09, Brightness: 219, OutTemp: 22.9, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 85, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.2 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.3 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - ShadingProcessing: Rol.OG.wz.3 - Übergebende Werte - Azimuth:176.07, Elevation: 61.09, Brightness: 219, OutTemp: 22.9, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 90, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.3 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.4 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.4 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.5 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.5 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:17:59 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.sz - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:17:59 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.sz - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - ShadingProcessing: Rol.OG.sz - Übergebende Werte - Azimuth:176.07, Elevation: 61.09, Brightness: 219, OutTemp: 22.9, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.sz - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.ku - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.ku - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - ShadingProcessing: Rol.OG.ku - Übergebende Werte - Azimuth:176.07, Elevation: 61.09, Brightness: 219, OutTemp: 22.9, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.ku - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.ki - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.ki - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.DG.bu - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.DG.bu - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - ShadingProcessing: Rol.DG.bu - Übergebende Werte - Azimuth:176.07, Elevation: 61.09, Brightness: 219, OutTemp: 22.9, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.DG.bu - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.5 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.5 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.DG.bz - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.DG.bz - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.2 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.2 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - ShadingProcessing: Rol.OG.wz.2 - Übergebende Werte - Azimuth:176.07, Elevation: 61.09, Brightness: 219, OutTemp: 22.9, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 85, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.2 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.4 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.4 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.bz - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.bz - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.3 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.3 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - ShadingProcessing: Rol.OG.wz.3 - Übergebende Werte - Azimuth:176.07, Elevation: 61.09, Brightness: 219, OutTemp: 22.9, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 90, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:18:00 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.3 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.2 - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - EventProcessingTwilightDevice: AutoShuttersControl - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.DG.bu RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - ShadingProcessing: Rol.DG.bu - Übergebende Werte - Azimuth:178.45, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.1, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.DG.bu - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.DG.bz RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.DG.bz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.bz RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.bz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.ki RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.ki Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.ku RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - ShadingProcessing: Rol.OG.ku - Übergebende Werte - Azimuth:178.45, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.1, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.ku - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.sz RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - ShadingProcessing: Rol.OG.sz - Übergebende Werte - Azimuth:178.45, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.1, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.sz - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.1 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.2 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - ShadingProcessing: Rol.OG.wz.2 - Übergebende Werte - Azimuth:178.45, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.1, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 85, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.2 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.3 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - ShadingProcessing: Rol.OG.wz.3 - Übergebende Werte - Azimuth:178.45, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.1, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 90, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.3 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.4 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.4 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.5 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:21:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.5 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.sz - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.sz - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - ShadingProcessing: Rol.OG.sz - Übergebende Werte - Azimuth:178.45, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.1, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.sz - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.ku - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.ku - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - ShadingProcessing: Rol.OG.ku - Übergebende Werte - Azimuth:178.45, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.1, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.ku - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.ki - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.ki - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.DG.bu - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.DG.bu - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - ShadingProcessing: Rol.DG.bu - Übergebende Werte - Azimuth:178.45, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.1, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.DG.bu - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.5 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.5 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.DG.bz - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.DG.bz - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.2 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.2 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - ShadingProcessing: Rol.OG.wz.2 - Übergebende Werte - Azimuth:178.45, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.1, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 85, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.2 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.4 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.4 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.bz - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.bz - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.3 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.3 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - ShadingProcessing: Rol.OG.wz.3 - Übergebende Werte - Azimuth:178.45, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.1, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 90, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:23:15 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.3 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.2 - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - EventProcessingTwilightDevice: AutoShuttersControl - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.DG.bu RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - ShadingProcessing: Rol.DG.bu - Übergebende Werte - Azimuth:180.83, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.3, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.DG.bu - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.DG.bz RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.DG.bz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.bz RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.bz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.ki RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.ki Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.ku RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - ShadingProcessing: Rol.OG.ku - Übergebende Werte - Azimuth:180.83, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.3, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.ku - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.sz RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - ShadingProcessing: Rol.OG.sz - Übergebende Werte - Azimuth:180.83, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.3, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.sz - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.1 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.1 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.2 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - ShadingProcessing: Rol.OG.wz.2 - Übergebende Werte - Azimuth:180.83, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.3, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 85, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:49 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.2 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:50 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:50 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.3 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:50 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:50 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:50 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:50 - ShadingProcessing: Rol.OG.wz.3 - Übergebende Werte - Azimuth:180.83, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.3, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 90, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:50 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:50 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:50 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:50 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.3 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:50 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:50 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.4 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:50 - FnIsDay: Rol.OG.wz.4 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:50 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.OG.wz.5 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:26:50 - FnIsDay: Rol.OG.wz.5 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.sz - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.sz - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - ShadingProcessing: Rol.OG.sz - Übergebende Werte - Azimuth:180.83, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.3, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.sz - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.ku - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.ku - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - ShadingProcessing: Rol.OG.ku - Übergebende Werte - Azimuth:180.83, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.3, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.ku - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.ki - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.ki - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.DG.bu - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.DG.bu - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - ShadingProcessing: Rol.DG.bu - Übergebende Werte - Azimuth:180.83, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.3, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.DG.bu - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.5 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.5 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.DG.bz - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.DG.bz - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.2 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.2 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - ShadingProcessing: Rol.OG.wz.2 - Übergebende Werte - Azimuth:180.83, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.3, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 85, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.2 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.4 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.4 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.bz - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.bz - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.3 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.3 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - ShadingProcessing: Rol.OG.wz.3 - Übergebende Werte - Azimuth:180.83, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.3, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 90, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - FnIsDay: Rol.OG.wz.3 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:30 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.3 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.sz - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.sz - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - ShadingProcessing: Rol.OG.sz - Übergebende Werte - Azimuth:180.83, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.3, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - FnIsDay: Rol.OG.sz Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.sz - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.ku - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.ku - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - ShadingProcessing: Rol.OG.ku - Übergebende Werte - Azimuth:180.83, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.3, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - FnIsDay: Rol.OG.ku Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.ku - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.ki - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.ki - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.DG.bu - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.DG.bu - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - ShadingProcessing: Rol.DG.bu - Übergebende Werte - Azimuth:180.83, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.3, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - FnIsDay: Rol.DG.bu Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.DG.bu - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.5 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.5 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.DG.bz - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.DG.bz - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.2 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:58 - EventProcessingShadingBrightness: Rol.OG.wz.2 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:59 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:59 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:59 - FnIsDay: Rol.OG.wz.2 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:27:59 - ShadingProcessing: Rol.OG.wz.2 - Übergebende Werte - Azimuth:180.83, Elevation: 61.13, Brightness: 219, OutTemp: 23.3, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 85, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälf
Kurze Frage
2018-04-22 21:02:11 R-pairCentral set_0xF11034
Das hier hast du bei dir weg bekommen?
Ist mir damals nicht aufgefallen aber so sollte sich das Rollo über FHEM gar nicht steuern lassen. Kannst du das Rollo wo du damals das list gemacht hast steuern.
Wegen den Debug Ausgaben schaue ich nachher.
Zitat von: CoolTux am 07 Juni 2019, 19:39:36
Kurze Frage
2018-04-22 21:02:11 R-pairCentral set_0xF11034
Das hier hast du bei dir weg bekommen?
Ist mir damals nicht aufgefallen aber so sollte sich das Rollo über FHEM gar nicht steuern lassen. Kannst du das Rollo wo du damals das list gemacht hast steuern.
Wegen den Debug Ausgaben schaue ich nachher.
Ja kein Problem
Ich habe so ca. seit der Version 0.6 das Problem, dass meine Terasentüre trotz offenen Griffschalters abends heruntergefahren wird.
Im Debug-Log tauch folgender Hinweis auf:
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 22:09:32 - FnShuttersCommandSet: EG.WZ.Roll - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 22:09:32 - FnSetDriveCmd: EG.WZ.Roll - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 22:09:32 - FnSetDriveCmd: EG.WZ.Roll - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 22:09:32 - FnSetCmdFn: EG.WZ.Roll - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 20. Grund der Fahrt: night close
Das List von dem Rolladen-Device:
defmod EG.WZ.Roll CUL_HM 20A2D5
attr EG.WZ.Roll userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate AutoShutters7Control_Shading_WaitingPeriod AutoShuttersControl_Antifreeze:off,morning AutoShuttersControl_Pos_after_ComfortOpen:-2,-1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 AutoShuttersControl_lock-out:on,off Rolladen Rolladen_map room_map structexclude
attr EG.WZ.Roll .devInfo 010100
attr EG.WZ.Roll .mId 006A
attr EG.WZ.Roll .stc 30
attr EG.WZ.Roll ASC 2
attr EG.WZ.Roll ASC_Antifreeze off
attr EG.WZ.Roll ASC_Antifreeze_Pos 15
attr EG.WZ.Roll ASC_AutoAstroModeEvening none
attr EG.WZ.Roll ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
attr EG.WZ.Roll ASC_AutoAstroModeMorning none
attr EG.WZ.Roll ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
attr EG.WZ.Roll ASC_BlockingTime_afterManual 120
attr EG.WZ.Roll ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
attr EG.WZ.Roll ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
attr EG.WZ.Roll ASC_Closed_Pos 0
attr EG.WZ.Roll ASC_ComfortOpen_Pos 90
attr EG.WZ.Roll ASC_Down astro
attr EG.WZ.Roll ASC_Drive_Offset -1
attr EG.WZ.Roll ASC_Drive_OffsetStart -1
attr EG.WZ.Roll ASC_GuestRoom none
attr EG.WZ.Roll ASC_LockOut soft
attr EG.WZ.Roll ASC_LockOut_Cmd inhibit
attr EG.WZ.Roll ASC_Mode_Down always
attr EG.WZ.Roll ASC_Mode_Up always
attr EG.WZ.Roll ASC_Open_Pos 100
attr EG.WZ.Roll ASC_Partymode off
attr EG.WZ.Roll ASC_Pos_Reading pct
attr EG.WZ.Roll ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 60
attr EG.WZ.Roll ASC_PrivacyDown_Pos 50
attr EG.WZ.Roll ASC_Roommate_Device rgr_Eltern
attr EG.WZ.Roll ASC_Roommate_Reading state
attr EG.WZ.Roll ASC_Self_Defense_Exclude off
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_Angle_Left 75
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_Angle_Right 75
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_Direction 320
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_Min_Elevation 25
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_Mode off
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_Pos 20
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
attr EG.WZ.Roll ASC_ShuttersPlace terrace
attr EG.WZ.Roll ASC_Time_Down_Early 16:30
attr EG.WZ.Roll ASC_Time_Down_Late 23:00
attr EG.WZ.Roll ASC_Time_Up_Early 06:00
attr EG.WZ.Roll ASC_Time_Up_Late 08:00
attr EG.WZ.Roll ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
attr EG.WZ.Roll ASC_Up astro
attr EG.WZ.Roll ASC_Ventilate_Pos 20
attr EG.WZ.Roll ASC_Ventilate_Window_Open on
attr EG.WZ.Roll ASC_WiggleValue 5
attr EG.WZ.Roll ASC_WindowRec EG.WZ.FG.li
attr EG.WZ.Roll ASC_WindowRec_subType threestate
attr EG.WZ.Roll IODev HMUART
attr EG.WZ.Roll IOgrp vccu
attr EG.WZ.Roll Rolladen Roll
attr EG.WZ.Roll autoReadReg 5_readMissing
attr EG.WZ.Roll cmdIcon up:fts_shutter_up down:fts_shutter_down stop:stop2
attr EG.WZ.Roll devStateIcon set_.*:fts_shutter_updown@red up:fts_shutter_10 down:fts_shutter_100 half:fts_shutter_50 100:fts_shutter_100 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0:fts_shutter_10
attr EG.WZ.Roll event-on-change-reading state
attr EG.WZ.Roll eventMap on:up off:down
attr EG.WZ.Roll expert 1_allReg
attr EG.WZ.Roll firmware 2.11
attr EG.WZ.Roll group Rolladen
attr EG.WZ.Roll model HM-LC-BL1PBU-FM
attr EG.WZ.Roll peerIDs 00000000,
attr EG.WZ.Roll room ASC,Wohnen
attr EG.WZ.Roll serialNr KEQ0154684
attr EG.WZ.Roll subType blindActuator
attr EG.WZ.Roll webCmd up:down:stop:pct
setstate EG.WZ.Roll 20
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-18 09:47:08 .D-devInfo 010100
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-18 09:47:08 .D-stc 30
setstate EG.WZ.Roll 2019-03-10 15:31:54 .RegL_00. 00:00 02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 15:FF 18:00
setstate EG.WZ.Roll 2019-03-10 15:31:55 .RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:22 0D:01 0E:36 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:06
setstate EG.WZ.Roll 2019-03-10 15:31:55 .peerListRDate 2019-03-10 15:31:55
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 .protLastRcv 2019-06-07 22:09:58
setstate EG.WZ.Roll 2019-05-22 17:14:22 ASC_Enable on
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-04 06:27:15 ASC_ShuttersLastDrive window closed at day
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:32 ASC_Time_DriveDown 8.06.2019 - 22:09
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:32 ASC_Time_DriveUp 8.06.2019 - 08:00
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:32 ASC_Time_PrivacyDriveDown 8.06.2019 - 22:08
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:32 CommandAccepted yes
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-18 09:47:08 D-firmware 2.11
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-18 09:47:08 D-serialNr KEQ0154684
setstate EG.WZ.Roll 2019-03-10 15:31:54 PairedTo 0x123ABC
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:57 R-confBtnTime permanent
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-driveDown 29 s
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-driveTurn 0.5 s
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-driveUp 31 s
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:57 R-intKeyVisib invisib
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:57 R-localResDis off
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:57 R-pairCentral 0x123ABC
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-powerUpAction off
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-refRunCounter 0
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-sign off
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-statusInfoMinDly 3 s
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-statusInfoRandom 0 s
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-transmitTryMax 6
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-06 19:21:27 associatedWith Rolladensteuerung
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 deviceMsg 20 (to vccu)
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 level 20
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 motor stop:20
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 pct 20
setstate EG.WZ.Roll 2019-01-06 08:49:01 powerOn 2019-01-06 08:49:01
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 recentStateType info
setstate EG.WZ.Roll 2019-05-28 13:24:32 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 4
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 state 20
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 timedOn off
und noch von dem ASC-Device:
defmod Rolladensteuerung AutoShuttersControl
attr Rolladensteuerung ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
attr Rolladensteuerung ASC_autoAstroModeEveningHorizon -4
attr Rolladensteuerung ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
attr Rolladensteuerung ASC_autoAstroModeMorningHorizon -2
attr Rolladensteuerung ASC_autoShuttersControlComfort on
attr Rolladensteuerung ASC_autoShuttersControlEvening on
attr Rolladensteuerung ASC_autoShuttersControlMorning on
attr Rolladensteuerung ASC_debug 1
attr Rolladensteuerung ASC_expert 1
attr Rolladensteuerung ASC_freezeTemp -5
attr Rolladensteuerung ASC_shuttersDriveOffset 3
attr Rolladensteuerung ASC_tempSensor GA.TH:temperature
attr Rolladensteuerung ASC_twilightDevice Astro
attr Rolladensteuerung devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night
attr Rolladensteuerung icon fts_shutter_automatic
attr Rolladensteuerung room ASC
setstate Rolladensteuerung night close
setstate Rolladensteuerung 2019-06-03 21:49:37 .monitoredDevs {"st_KG.KZ.TFK":{"KG.KZ.Roll":"ASC_WindowRec"},"st_OG.SZ.TFK":{"OG.SZ.Roll":"ASC_WindowRec"},"rr_Marvin":{"OG.KZ.Roll":"ASC_Roommate_Device"},"EG.KU.TFK.re":{"EG.KU.Roll":"ASC_WindowRec"},"rgr_Eltern":{"EG.WZ.Roll":"ASC_Roommate_Device"},"Astro":{"Rolladensteuerung":"ASC_twilightDevice"},"EG.WZ.FG.li":{"EG.WZ.Roll":"ASC_WindowRec"},"GA.BRI":{"EG.KU.Roll":"ASC_BrightnessSensor","OG.SZ.Roll":"ASC_BrightnessSensor"},"OG.WC.TFK.re":{"OG.WC.Roll":"ASC_WindowRec"},"st_OG.KZ.TFK":{"OG.KZ.Roll":"ASC_WindowRec"}}
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:10:06 EG.KU.Roll_PosValue 100
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 EG.KU.Roll_lastPosValue 0
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 EG.KU.Roll_nextAstroTimeEvent 8.06.2019 - 08:00
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:08:32 EG.WZ.Roll_lastDelayPosValue 50
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 EG.WZ.Roll_lastPosValue 100
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 EG.WZ.Roll_nextAstroTimeEvent 8.06.2019 - 08:00
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 KG.KZ.Roll_lastPosValue 100
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 KG.KZ.Roll_nextAstroTimeEvent 8.06.2019 - 09:30
setstate Rolladensteuerung 2019-05-05 08:24:50 OG.KZ.Roll_PosValue 0
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 06:00:02 OG.KZ.Roll_lastPosValue 0
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 OG.KZ.Roll_nextAstroTimeEvent 8.06.2019 - 09:30
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:51 OG.SZ.Roll_PosValue 100
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 OG.SZ.Roll_lastPosValue 0
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 OG.SZ.Roll_nextAstroTimeEvent 8.06.2019 - 08:30
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:47 OG.WC.Roll_PosValue 100
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 OG.WC.Roll_lastPosValue 0
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 OG.WC.Roll_nextAstroTimeEvent 8.06.2019 - 08:00
setstate Rolladensteuerung 2019-05-22 17:14:22 ascEnable on
setstate Rolladensteuerung 2019-05-08 19:30:29 controlShading on
setstate Rolladensteuerung 2019-01-30 20:48:00 hardLockOut off
setstate Rolladensteuerung 2019-06-05 21:05:58 partyMode off
setstate Rolladensteuerung 2019-06-06 19:21:26 room_ASC_Bad OG.WC.Roll
setstate Rolladensteuerung 2019-06-06 19:21:26 room_ASC_Kueche EG.KU.Roll
setstate Rolladensteuerung 2019-06-06 19:21:26 room_ASC_Marvin OG.KZ.Roll
setstate Rolladensteuerung 2019-06-06 19:21:26 room_ASC_Patrick KG.KZ.Roll
setstate Rolladensteuerung 2019-06-06 19:21:26 room_ASC_Schlafen OG.SZ.Roll
setstate Rolladensteuerung 2019-06-06 19:21:26 room_ASC_Wohnen EG.WZ.Roll
setstate Rolladensteuerung 2019-01-30 20:48:11 selfDefense off
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:10:06 state night close
setstate Rolladensteuerung 2019-01-30 20:49:26 sunriseTimeWeHoliday on
setstate Rolladensteuerung 2019-06-06 19:21:26 userAttrList rolled out
Vielleicht habe ich auf irgedn eine Änderung einfach überlesen, aber es hat schonmal funktioniert. ;-)
Danke und Gruß
Thomas
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 22:09:32 - FnSetCmdFn: EG.WZ.Roll - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 20. Grund der Fahrt: night close[/code]
Oh, ich bin gerade über ein neues Problem gestolpert.
Diverse Jalousien waren in "shading in".
Um 18:15 Uhr fahren diese eigentlich (Late-Zeitpunkt / Brightness) herunter.
Aber im Log steht als Status "shading out" und Level 0. Das war also keine Entschattung, sondern die übliche Schließung. Kurz danach wurde aber scheinbar erneut "shading out" entschattet. Aber auf Level 25. Da stimmt also etwas nicht. 25 wäre die Beschattungsposition. Modus ist "absent".
2019-06-07_08:02:20 rollo_bad ASC_ShuttersLastDrive: maximum brightness threshold exceeded
2019-06-07_08:02:20 rollo_bad level: set_100
2019-06-07_08:02:20 rollo_bad set_100
2019-06-07_08:02:20 rollo_bad deviceMsg: off (to VCCU)
2019-06-07_08:02:20 rollo_bad level: 0
2019-06-07_08:02:20 rollo_bad motor: up:off
2019-06-07_08:02:20 rollo_bad pct: 0
2019-06-07_08:02:20 rollo_bad off
2019-06-07_08:02:20 rollo_bad timedOn: off
2019-06-07_08:02:43 rollo_bad deviceMsg: on (to VCCU)
2019-06-07_08:02:43 rollo_bad level: 100
2019-06-07_08:02:43 rollo_bad motor: stop:on
2019-06-07_08:02:43 rollo_bad pct: 100
2019-06-07_08:02:43 rollo_bad on
2019-06-07_08:02:43 rollo_bad timedOn: off
2019-06-07_12:55:31 rollo_bad ASC_ShuttersLastDrive: shading in
2019-06-07_12:55:31 rollo_bad level: set_25
2019-06-07_12:55:31 rollo_bad set_25
2019-06-07_12:55:31 rollo_bad deviceMsg: on (to VCCU)
2019-06-07_12:55:31 rollo_bad level: 100
2019-06-07_12:55:31 rollo_bad motor: down:on
2019-06-07_12:55:31 rollo_bad pct: 100
2019-06-07_12:55:31 rollo_bad on
2019-06-07_12:55:31 rollo_bad timedOn: off
2019-06-07_12:55:48 rollo_bad deviceMsg: 25 (to VCCU)
2019-06-07_12:55:48 rollo_bad level: 25
2019-06-07_12:55:48 rollo_bad motor: stop:25
2019-06-07_12:55:48 rollo_bad pct: 25
2019-06-07_12:55:48 rollo_bad 25
2019-06-07_12:55:48 rollo_bad timedOn: off
2019-06-07_18:16:39 rollo_bad ASC_ShuttersLastDrive: shading out
2019-06-07_18:16:39 rollo_bad level: set_0
2019-06-07_18:16:39 rollo_bad set_0
2019-06-07_18:16:39 rollo_bad deviceMsg: 25 (to VCCU)
2019-06-07_18:16:39 rollo_bad level: 25
2019-06-07_18:16:39 rollo_bad motor: down:25
2019-06-07_18:16:39 rollo_bad pct: 25
2019-06-07_18:16:39 rollo_bad 25
2019-06-07_18:16:39 rollo_bad timedOn: off
2019-06-07_18:16:48 rollo_bad deviceMsg: off (to VCCU)
2019-06-07_18:16:48 rollo_bad level: 0
2019-06-07_18:16:48 rollo_bad motor: stop:off
2019-06-07_18:16:48 rollo_bad pct: 0
2019-06-07_18:16:48 rollo_bad off
2019-06-07_18:16:48 rollo_bad timedOn: off
2019-06-07_18:17:50 rollo_bad ASC_ShuttersLastDrive: shading out
2019-06-07_18:17:50 rollo_bad level: set_100
2019-06-07_18:17:50 rollo_bad set_100
2019-06-07_18:17:50 rollo_bad deviceMsg: off (to VCCU)
2019-06-07_18:17:50 rollo_bad level: 0
2019-06-07_18:17:50 rollo_bad motor: up:off
2019-06-07_18:17:50 rollo_bad pct: 0
2019-06-07_18:17:50 rollo_bad off
2019-06-07_18:17:50 rollo_bad timedOn: off
2019-06-07_18:18:14 rollo_bad deviceMsg: on (to VCCU)
2019-06-07_18:18:14 rollo_bad level: 100
2019-06-07_18:18:14 rollo_bad motor: stop:on
2019-06-07_18:18:14 rollo_bad pct: 100
2019-06-07_18:18:14 rollo_bad on
2019-06-07_18:18:14 rollo_bad timedOn: off
ASC_Down brightness
ASC_DriveUpMaxDuration 25
ASC_Drive_Offset 180
ASC_Drive_OffsetStart 90
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up absent
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Direction 230
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 25
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 5000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 9000
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 18:15
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 10:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
ASC_Up brightness
ASC_WiggleValue 15
Zitat von: FunkOdyssey am 07 Juni 2019, 22:22:33
Oh, ich bin gerade über ein neues Problem gestolpert.
Diverse Jalousien waren in "shading in".
Um 18:15 Uhr fahren diese eigentlich (Late-Zeitpunkt / Brightness) herunter.
Aber im Log steht als Status "shading out" und Level 0. Das war also keine Entschattung, sondern die übliche Schließung. Kurz danach wurde aber scheinbar erneut "shading out" entschattet. Aber auf Level 25. Da stimmt also etwas nicht. 25 wäre die Beschattungsposition. Modus ist "absent".
2019-06-07_08:02:20 rollo_bad ASC_ShuttersLastDrive: maximum brightness threshold exceeded
2019-06-07_08:02:20 rollo_bad level: set_100
2019-06-07_08:02:20 rollo_bad set_100
2019-06-07_08:02:20 rollo_bad deviceMsg: off (to VCCU)
2019-06-07_08:02:20 rollo_bad level: 0
2019-06-07_08:02:20 rollo_bad motor: up:off
2019-06-07_08:02:20 rollo_bad pct: 0
2019-06-07_08:02:20 rollo_bad off
2019-06-07_08:02:20 rollo_bad timedOn: off
2019-06-07_08:02:43 rollo_bad deviceMsg: on (to VCCU)
2019-06-07_08:02:43 rollo_bad level: 100
2019-06-07_08:02:43 rollo_bad motor: stop:on
2019-06-07_08:02:43 rollo_bad pct: 100
2019-06-07_08:02:43 rollo_bad on
2019-06-07_08:02:43 rollo_bad timedOn: off
2019-06-07_12:55:31 rollo_bad ASC_ShuttersLastDrive: shading in
2019-06-07_12:55:31 rollo_bad level: set_25
2019-06-07_12:55:31 rollo_bad set_25
2019-06-07_12:55:31 rollo_bad deviceMsg: on (to VCCU)
2019-06-07_12:55:31 rollo_bad level: 100
2019-06-07_12:55:31 rollo_bad motor: down:on
2019-06-07_12:55:31 rollo_bad pct: 100
2019-06-07_12:55:31 rollo_bad on
2019-06-07_12:55:31 rollo_bad timedOn: off
2019-06-07_12:55:48 rollo_bad deviceMsg: 25 (to VCCU)
2019-06-07_12:55:48 rollo_bad level: 25
2019-06-07_12:55:48 rollo_bad motor: stop:25
2019-06-07_12:55:48 rollo_bad pct: 25
2019-06-07_12:55:48 rollo_bad 25
2019-06-07_12:55:48 rollo_bad timedOn: off
2019-06-07_18:16:39 rollo_bad ASC_ShuttersLastDrive: shading out
2019-06-07_18:16:39 rollo_bad level: set_0
2019-06-07_18:16:39 rollo_bad set_0
2019-06-07_18:16:39 rollo_bad deviceMsg: 25 (to VCCU)
2019-06-07_18:16:39 rollo_bad level: 25
2019-06-07_18:16:39 rollo_bad motor: down:25
2019-06-07_18:16:39 rollo_bad pct: 25
2019-06-07_18:16:39 rollo_bad 25
2019-06-07_18:16:39 rollo_bad timedOn: off
2019-06-07_18:16:48 rollo_bad deviceMsg: off (to VCCU)
2019-06-07_18:16:48 rollo_bad level: 0
2019-06-07_18:16:48 rollo_bad motor: stop:off
2019-06-07_18:16:48 rollo_bad pct: 0
2019-06-07_18:16:48 rollo_bad off
2019-06-07_18:16:48 rollo_bad timedOn: off
2019-06-07_18:17:50 rollo_bad ASC_ShuttersLastDrive: shading out
2019-06-07_18:17:50 rollo_bad level: set_100
2019-06-07_18:17:50 rollo_bad set_100
2019-06-07_18:17:50 rollo_bad deviceMsg: off (to VCCU)
2019-06-07_18:17:50 rollo_bad level: 0
2019-06-07_18:17:50 rollo_bad motor: up:off
2019-06-07_18:17:50 rollo_bad pct: 0
2019-06-07_18:17:50 rollo_bad off
2019-06-07_18:17:50 rollo_bad timedOn: off
2019-06-07_18:18:14 rollo_bad deviceMsg: on (to VCCU)
2019-06-07_18:18:14 rollo_bad level: 100
2019-06-07_18:18:14 rollo_bad motor: stop:on
2019-06-07_18:18:14 rollo_bad pct: 100
2019-06-07_18:18:14 rollo_bad on
2019-06-07_18:18:14 rollo_bad timedOn: off
ASC_Down brightness
ASC_DriveUpMaxDuration 25
ASC_Drive_Offset 180
ASC_Drive_OffsetStart 90
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up absent
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Direction 230
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 25
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 5000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 9000
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 18:15
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 10:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
ASC_Up brightness
ASC_WiggleValue 15
Aktuelle Version?
Zitat von: Papaloewe am 07 Juni 2019, 22:20:04
Ich habe so ca. seit der Version 0.6 das Problem, dass meine Terasentüre trotz offenen Griffschalters abends heruntergefahren wird.
Im Debug-Log tauch folgender Hinweis auf:
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 22:09:32 - FnShuttersCommandSet: EG.WZ.Roll - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 22:09:32 - FnSetDriveCmd: EG.WZ.Roll - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 22:09:32 - FnSetDriveCmd: EG.WZ.Roll - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 22:09:32 - FnSetCmdFn: EG.WZ.Roll - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 20. Grund der Fahrt: night close
Das List von dem Rolladen-Device:
defmod EG.WZ.Roll CUL_HM 20A2D5
attr EG.WZ.Roll userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate AutoShutters7Control_Shading_WaitingPeriod AutoShuttersControl_Antifreeze:off,morning AutoShuttersControl_Pos_after_ComfortOpen:-2,-1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 AutoShuttersControl_lock-out:on,off Rolladen Rolladen_map room_map structexclude
attr EG.WZ.Roll .devInfo 010100
attr EG.WZ.Roll .mId 006A
attr EG.WZ.Roll .stc 30
attr EG.WZ.Roll ASC 2
attr EG.WZ.Roll ASC_Antifreeze off
attr EG.WZ.Roll ASC_Antifreeze_Pos 15
attr EG.WZ.Roll ASC_AutoAstroModeEvening none
attr EG.WZ.Roll ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
attr EG.WZ.Roll ASC_AutoAstroModeMorning none
attr EG.WZ.Roll ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
attr EG.WZ.Roll ASC_BlockingTime_afterManual 120
attr EG.WZ.Roll ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
attr EG.WZ.Roll ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
attr EG.WZ.Roll ASC_Closed_Pos 0
attr EG.WZ.Roll ASC_ComfortOpen_Pos 90
attr EG.WZ.Roll ASC_Down astro
attr EG.WZ.Roll ASC_Drive_Offset -1
attr EG.WZ.Roll ASC_Drive_OffsetStart -1
attr EG.WZ.Roll ASC_GuestRoom none
attr EG.WZ.Roll ASC_LockOut soft
attr EG.WZ.Roll ASC_LockOut_Cmd inhibit
attr EG.WZ.Roll ASC_Mode_Down always
attr EG.WZ.Roll ASC_Mode_Up always
attr EG.WZ.Roll ASC_Open_Pos 100
attr EG.WZ.Roll ASC_Partymode off
attr EG.WZ.Roll ASC_Pos_Reading pct
attr EG.WZ.Roll ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 60
attr EG.WZ.Roll ASC_PrivacyDown_Pos 50
attr EG.WZ.Roll ASC_Roommate_Device rgr_Eltern
attr EG.WZ.Roll ASC_Roommate_Reading state
attr EG.WZ.Roll ASC_Self_Defense_Exclude off
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_Angle_Left 75
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_Angle_Right 75
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_Direction 320
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_Min_Elevation 25
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_Mode off
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_Pos 20
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
attr EG.WZ.Roll ASC_ShuttersPlace terrace
attr EG.WZ.Roll ASC_Time_Down_Early 16:30
attr EG.WZ.Roll ASC_Time_Down_Late 23:00
attr EG.WZ.Roll ASC_Time_Up_Early 06:00
attr EG.WZ.Roll ASC_Time_Up_Late 08:00
attr EG.WZ.Roll ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
attr EG.WZ.Roll ASC_Up astro
attr EG.WZ.Roll ASC_Ventilate_Pos 20
attr EG.WZ.Roll ASC_Ventilate_Window_Open on
attr EG.WZ.Roll ASC_WiggleValue 5
attr EG.WZ.Roll ASC_WindowRec EG.WZ.FG.li
attr EG.WZ.Roll ASC_WindowRec_subType threestate
attr EG.WZ.Roll IODev HMUART
attr EG.WZ.Roll IOgrp vccu
attr EG.WZ.Roll Rolladen Roll
attr EG.WZ.Roll autoReadReg 5_readMissing
attr EG.WZ.Roll cmdIcon up:fts_shutter_up down:fts_shutter_down stop:stop2
attr EG.WZ.Roll devStateIcon set_.*:fts_shutter_updown@red up:fts_shutter_10 down:fts_shutter_100 half:fts_shutter_50 100:fts_shutter_100 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0:fts_shutter_10
attr EG.WZ.Roll event-on-change-reading state
attr EG.WZ.Roll eventMap on:up off:down
attr EG.WZ.Roll expert 1_allReg
attr EG.WZ.Roll firmware 2.11
attr EG.WZ.Roll group Rolladen
attr EG.WZ.Roll model HM-LC-BL1PBU-FM
attr EG.WZ.Roll peerIDs 00000000,
attr EG.WZ.Roll room ASC,Wohnen
attr EG.WZ.Roll serialNr KEQ0154684
attr EG.WZ.Roll subType blindActuator
attr EG.WZ.Roll webCmd up:down:stop:pct
setstate EG.WZ.Roll 20
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-18 09:47:08 .D-devInfo 010100
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-18 09:47:08 .D-stc 30
setstate EG.WZ.Roll 2019-03-10 15:31:54 .RegL_00. 00:00 02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 15:FF 18:00
setstate EG.WZ.Roll 2019-03-10 15:31:55 .RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:22 0D:01 0E:36 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:06
setstate EG.WZ.Roll 2019-03-10 15:31:55 .peerListRDate 2019-03-10 15:31:55
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 .protLastRcv 2019-06-07 22:09:58
setstate EG.WZ.Roll 2019-05-22 17:14:22 ASC_Enable on
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-04 06:27:15 ASC_ShuttersLastDrive window closed at day
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:32 ASC_Time_DriveDown 8.06.2019 - 22:09
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:32 ASC_Time_DriveUp 8.06.2019 - 08:00
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:32 ASC_Time_PrivacyDriveDown 8.06.2019 - 22:08
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:32 CommandAccepted yes
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-18 09:47:08 D-firmware 2.11
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-18 09:47:08 D-serialNr KEQ0154684
setstate EG.WZ.Roll 2019-03-10 15:31:54 PairedTo 0x123ABC
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:57 R-confBtnTime permanent
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-driveDown 29 s
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-driveTurn 0.5 s
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-driveUp 31 s
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:57 R-intKeyVisib invisib
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:57 R-localResDis off
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:57 R-pairCentral 0x123ABC
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-powerUpAction off
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-refRunCounter 0
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-sign off
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-statusInfoMinDly 3 s
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-statusInfoRandom 0 s
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-transmitTryMax 6
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-06 19:21:27 associatedWith Rolladensteuerung
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 deviceMsg 20 (to vccu)
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 level 20
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 motor stop:20
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 pct 20
setstate EG.WZ.Roll 2019-01-06 08:49:01 powerOn 2019-01-06 08:49:01
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 recentStateType info
setstate EG.WZ.Roll 2019-05-28 13:24:32 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 4
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 state 20
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 timedOn off
und noch von dem ASC-Device:
defmod Rolladensteuerung AutoShuttersControl
attr Rolladensteuerung ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
attr Rolladensteuerung ASC_autoAstroModeEveningHorizon -4
attr Rolladensteuerung ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
attr Rolladensteuerung ASC_autoAstroModeMorningHorizon -2
attr Rolladensteuerung ASC_autoShuttersControlComfort on
attr Rolladensteuerung ASC_autoShuttersControlEvening on
attr Rolladensteuerung ASC_autoShuttersControlMorning on
attr Rolladensteuerung ASC_debug 1
attr Rolladensteuerung ASC_expert 1
attr Rolladensteuerung ASC_freezeTemp -5
attr Rolladensteuerung ASC_shuttersDriveOffset 3
attr Rolladensteuerung ASC_tempSensor GA.TH:temperature
attr Rolladensteuerung ASC_twilightDevice Astro
attr Rolladensteuerung devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night
attr Rolladensteuerung icon fts_shutter_automatic
attr Rolladensteuerung room ASC
setstate Rolladensteuerung night close
setstate Rolladensteuerung 2019-06-03 21:49:37 .monitoredDevs {"st_KG.KZ.TFK":{"KG.KZ.Roll":"ASC_WindowRec"},"st_OG.SZ.TFK":{"OG.SZ.Roll":"ASC_WindowRec"},"rr_Marvin":{"OG.KZ.Roll":"ASC_Roommate_Device"},"EG.KU.TFK.re":{"EG.KU.Roll":"ASC_WindowRec"},"rgr_Eltern":{"EG.WZ.Roll":"ASC_Roommate_Device"},"Astro":{"Rolladensteuerung":"ASC_twilightDevice"},"EG.WZ.FG.li":{"EG.WZ.Roll":"ASC_WindowRec"},"GA.BRI":{"EG.KU.Roll":"ASC_BrightnessSensor","OG.SZ.Roll":"ASC_BrightnessSensor"},"OG.WC.TFK.re":{"OG.WC.Roll":"ASC_WindowRec"},"st_OG.KZ.TFK":{"OG.KZ.Roll":"ASC_WindowRec"}}
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:10:06 EG.KU.Roll_PosValue 100
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 EG.KU.Roll_lastPosValue 0
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 EG.KU.Roll_nextAstroTimeEvent 8.06.2019 - 08:00
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:08:32 EG.WZ.Roll_lastDelayPosValue 50
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 EG.WZ.Roll_lastPosValue 100
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 EG.WZ.Roll_nextAstroTimeEvent 8.06.2019 - 08:00
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 KG.KZ.Roll_lastPosValue 100
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 KG.KZ.Roll_nextAstroTimeEvent 8.06.2019 - 09:30
setstate Rolladensteuerung 2019-05-05 08:24:50 OG.KZ.Roll_PosValue 0
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 06:00:02 OG.KZ.Roll_lastPosValue 0
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 OG.KZ.Roll_nextAstroTimeEvent 8.06.2019 - 09:30
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:51 OG.SZ.Roll_PosValue 100
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 OG.SZ.Roll_lastPosValue 0
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 OG.SZ.Roll_nextAstroTimeEvent 8.06.2019 - 08:30
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:47 OG.WC.Roll_PosValue 100
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 OG.WC.Roll_lastPosValue 0
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 OG.WC.Roll_nextAstroTimeEvent 8.06.2019 - 08:00
setstate Rolladensteuerung 2019-05-22 17:14:22 ascEnable on
setstate Rolladensteuerung 2019-05-08 19:30:29 controlShading on
setstate Rolladensteuerung 2019-01-30 20:48:00 hardLockOut off
setstate Rolladensteuerung 2019-06-05 21:05:58 partyMode off
setstate Rolladensteuerung 2019-06-06 19:21:26 room_ASC_Bad OG.WC.Roll
setstate Rolladensteuerung 2019-06-06 19:21:26 room_ASC_Kueche EG.KU.Roll
setstate Rolladensteuerung 2019-06-06 19:21:26 room_ASC_Marvin OG.KZ.Roll
setstate Rolladensteuerung 2019-06-06 19:21:26 room_ASC_Patrick KG.KZ.Roll
setstate Rolladensteuerung 2019-06-06 19:21:26 room_ASC_Schlafen OG.SZ.Roll
setstate Rolladensteuerung 2019-06-06 19:21:26 room_ASC_Wohnen EG.WZ.Roll
setstate Rolladensteuerung 2019-01-30 20:48:11 selfDefense off
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:10:06 state night close
setstate Rolladensteuerung 2019-01-30 20:49:26 sunriseTimeWeHoliday on
setstate Rolladensteuerung 2019-06-06 19:21:26 userAttrList rolled out
Vielleicht habe ich auf irgedn eine Änderung einfach überlesen, aber es hat schonmal funktioniert. ;-)
Danke und Gruß
Thomas
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 22:09:32 - FnSetCmdFn: EG.WZ.Roll - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 20. Grund der Fahrt: night close[/code]
Ich schaue mal
Zitat von: CoolTux am 07 Juni 2019, 22:33:54
Aktuelle Version?
Jein. Ich habe v0.6.14. Zwischen dieser und der aktuellen v0.6.15 gibt es diesbezüglich keine Änderungen.
Hallo zusammen,
in der commandref stehen zwei API-Aufrufe.
Wenn ich nun wie im commandref z.B.
{ ascAPIget('Getter') }
eingebe bekomme ich folgende Meldung:
Can't locate object method "getGetter" via package "ASC_Shutters" at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 243.
funktioniert das bei jemandem?
Gruß
Jonas
'Getter' ist der Platzhalter für den darunter aufgeführten Abruf... --> 'outTemp' stattdessen probieren.
Grüße
Jan
Zitat von: Papaloewe am 07 Juni 2019, 22:20:04
Ich habe so ca. seit der Version 0.6 das Problem, dass meine Terasentüre trotz offenen Griffschalters abends heruntergefahren wird.
Im Debug-Log tauch folgender Hinweis auf:
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 22:09:32 - FnShuttersCommandSet: EG.WZ.Roll - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 22:09:32 - FnSetDriveCmd: EG.WZ.Roll - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 22:09:32 - FnSetDriveCmd: EG.WZ.Roll - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 22:09:32 - FnSetCmdFn: EG.WZ.Roll - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 20. Grund der Fahrt: night close
Das List von dem Rolladen-Device:
defmod EG.WZ.Roll CUL_HM 20A2D5
attr EG.WZ.Roll userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate AutoShutters7Control_Shading_WaitingPeriod AutoShuttersControl_Antifreeze:off,morning AutoShuttersControl_Pos_after_ComfortOpen:-2,-1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 AutoShuttersControl_lock-out:on,off Rolladen Rolladen_map room_map structexclude
attr EG.WZ.Roll .devInfo 010100
attr EG.WZ.Roll .mId 006A
attr EG.WZ.Roll .stc 30
attr EG.WZ.Roll ASC 2
attr EG.WZ.Roll ASC_Antifreeze off
attr EG.WZ.Roll ASC_Antifreeze_Pos 15
attr EG.WZ.Roll ASC_AutoAstroModeEvening none
attr EG.WZ.Roll ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
attr EG.WZ.Roll ASC_AutoAstroModeMorning none
attr EG.WZ.Roll ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
attr EG.WZ.Roll ASC_BlockingTime_afterManual 120
attr EG.WZ.Roll ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
attr EG.WZ.Roll ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
attr EG.WZ.Roll ASC_Closed_Pos 0
attr EG.WZ.Roll ASC_ComfortOpen_Pos 90
attr EG.WZ.Roll ASC_Down astro
attr EG.WZ.Roll ASC_Drive_Offset -1
attr EG.WZ.Roll ASC_Drive_OffsetStart -1
attr EG.WZ.Roll ASC_GuestRoom none
attr EG.WZ.Roll ASC_LockOut soft
attr EG.WZ.Roll ASC_LockOut_Cmd inhibit
attr EG.WZ.Roll ASC_Mode_Down always
attr EG.WZ.Roll ASC_Mode_Up always
attr EG.WZ.Roll ASC_Open_Pos 100
attr EG.WZ.Roll ASC_Partymode off
attr EG.WZ.Roll ASC_Pos_Reading pct
attr EG.WZ.Roll ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 60
attr EG.WZ.Roll ASC_PrivacyDown_Pos 50
attr EG.WZ.Roll ASC_Roommate_Device rgr_Eltern
attr EG.WZ.Roll ASC_Roommate_Reading state
attr EG.WZ.Roll ASC_Self_Defense_Exclude off
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_Angle_Left 75
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_Angle_Right 75
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_Direction 320
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_Min_Elevation 25
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_Mode off
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_Pos 20
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
attr EG.WZ.Roll ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
attr EG.WZ.Roll ASC_ShuttersPlace terrace
attr EG.WZ.Roll ASC_Time_Down_Early 16:30
attr EG.WZ.Roll ASC_Time_Down_Late 23:00
attr EG.WZ.Roll ASC_Time_Up_Early 06:00
attr EG.WZ.Roll ASC_Time_Up_Late 08:00
attr EG.WZ.Roll ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
attr EG.WZ.Roll ASC_Up astro
attr EG.WZ.Roll ASC_Ventilate_Pos 20
attr EG.WZ.Roll ASC_Ventilate_Window_Open on
attr EG.WZ.Roll ASC_WiggleValue 5
attr EG.WZ.Roll ASC_WindowRec EG.WZ.FG.li
attr EG.WZ.Roll ASC_WindowRec_subType threestate
attr EG.WZ.Roll IODev HMUART
attr EG.WZ.Roll IOgrp vccu
attr EG.WZ.Roll Rolladen Roll
attr EG.WZ.Roll autoReadReg 5_readMissing
attr EG.WZ.Roll cmdIcon up:fts_shutter_up down:fts_shutter_down stop:stop2
attr EG.WZ.Roll devStateIcon set_.*:fts_shutter_updown@red up:fts_shutter_10 down:fts_shutter_100 half:fts_shutter_50 100:fts_shutter_100 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0:fts_shutter_10
attr EG.WZ.Roll event-on-change-reading state
attr EG.WZ.Roll eventMap on:up off:down
attr EG.WZ.Roll expert 1_allReg
attr EG.WZ.Roll firmware 2.11
attr EG.WZ.Roll group Rolladen
attr EG.WZ.Roll model HM-LC-BL1PBU-FM
attr EG.WZ.Roll peerIDs 00000000,
attr EG.WZ.Roll room ASC,Wohnen
attr EG.WZ.Roll serialNr KEQ0154684
attr EG.WZ.Roll subType blindActuator
attr EG.WZ.Roll webCmd up:down:stop:pct
setstate EG.WZ.Roll 20
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-18 09:47:08 .D-devInfo 010100
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-18 09:47:08 .D-stc 30
setstate EG.WZ.Roll 2019-03-10 15:31:54 .RegL_00. 00:00 02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 15:FF 18:00
setstate EG.WZ.Roll 2019-03-10 15:31:55 .RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:22 0D:01 0E:36 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:06
setstate EG.WZ.Roll 2019-03-10 15:31:55 .peerListRDate 2019-03-10 15:31:55
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 .protLastRcv 2019-06-07 22:09:58
setstate EG.WZ.Roll 2019-05-22 17:14:22 ASC_Enable on
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-04 06:27:15 ASC_ShuttersLastDrive window closed at day
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:32 ASC_Time_DriveDown 8.06.2019 - 22:09
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:32 ASC_Time_DriveUp 8.06.2019 - 08:00
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:32 ASC_Time_PrivacyDriveDown 8.06.2019 - 22:08
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:32 CommandAccepted yes
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-18 09:47:08 D-firmware 2.11
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-18 09:47:08 D-serialNr KEQ0154684
setstate EG.WZ.Roll 2019-03-10 15:31:54 PairedTo 0x123ABC
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:57 R-confBtnTime permanent
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-driveDown 29 s
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-driveTurn 0.5 s
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-driveUp 31 s
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:57 R-intKeyVisib invisib
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:57 R-localResDis off
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:57 R-pairCentral 0x123ABC
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-powerUpAction off
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-refRunCounter 0
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-sign off
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-statusInfoMinDly 3 s
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-statusInfoRandom 0 s
setstate EG.WZ.Roll 2018-09-16 17:29:58 R-transmitTryMax 6
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-06 19:21:27 associatedWith Rolladensteuerung
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 deviceMsg 20 (to vccu)
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 level 20
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 motor stop:20
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 pct 20
setstate EG.WZ.Roll 2019-01-06 08:49:01 powerOn 2019-01-06 08:49:01
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 recentStateType info
setstate EG.WZ.Roll 2019-05-28 13:24:32 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 4
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 state 20
setstate EG.WZ.Roll 2019-06-07 22:09:58 timedOn off
und noch von dem ASC-Device:
defmod Rolladensteuerung AutoShuttersControl
attr Rolladensteuerung ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
attr Rolladensteuerung ASC_autoAstroModeEveningHorizon -4
attr Rolladensteuerung ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
attr Rolladensteuerung ASC_autoAstroModeMorningHorizon -2
attr Rolladensteuerung ASC_autoShuttersControlComfort on
attr Rolladensteuerung ASC_autoShuttersControlEvening on
attr Rolladensteuerung ASC_autoShuttersControlMorning on
attr Rolladensteuerung ASC_debug 1
attr Rolladensteuerung ASC_expert 1
attr Rolladensteuerung ASC_freezeTemp -5
attr Rolladensteuerung ASC_shuttersDriveOffset 3
attr Rolladensteuerung ASC_tempSensor GA.TH:temperature
attr Rolladensteuerung ASC_twilightDevice Astro
attr Rolladensteuerung devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night
attr Rolladensteuerung icon fts_shutter_automatic
attr Rolladensteuerung room ASC
setstate Rolladensteuerung night close
setstate Rolladensteuerung 2019-06-03 21:49:37 .monitoredDevs {"st_KG.KZ.TFK":{"KG.KZ.Roll":"ASC_WindowRec"},"st_OG.SZ.TFK":{"OG.SZ.Roll":"ASC_WindowRec"},"rr_Marvin":{"OG.KZ.Roll":"ASC_Roommate_Device"},"EG.KU.TFK.re":{"EG.KU.Roll":"ASC_WindowRec"},"rgr_Eltern":{"EG.WZ.Roll":"ASC_Roommate_Device"},"Astro":{"Rolladensteuerung":"ASC_twilightDevice"},"EG.WZ.FG.li":{"EG.WZ.Roll":"ASC_WindowRec"},"GA.BRI":{"EG.KU.Roll":"ASC_BrightnessSensor","OG.SZ.Roll":"ASC_BrightnessSensor"},"OG.WC.TFK.re":{"OG.WC.Roll":"ASC_WindowRec"},"st_OG.KZ.TFK":{"OG.KZ.Roll":"ASC_WindowRec"}}
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:10:06 EG.KU.Roll_PosValue 100
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 EG.KU.Roll_lastPosValue 0
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 EG.KU.Roll_nextAstroTimeEvent 8.06.2019 - 08:00
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:08:32 EG.WZ.Roll_lastDelayPosValue 50
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 EG.WZ.Roll_lastPosValue 100
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 EG.WZ.Roll_nextAstroTimeEvent 8.06.2019 - 08:00
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 KG.KZ.Roll_lastPosValue 100
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 KG.KZ.Roll_nextAstroTimeEvent 8.06.2019 - 09:30
setstate Rolladensteuerung 2019-05-05 08:24:50 OG.KZ.Roll_PosValue 0
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 06:00:02 OG.KZ.Roll_lastPosValue 0
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 OG.KZ.Roll_nextAstroTimeEvent 8.06.2019 - 09:30
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:51 OG.SZ.Roll_PosValue 100
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 OG.SZ.Roll_lastPosValue 0
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 OG.SZ.Roll_nextAstroTimeEvent 8.06.2019 - 08:30
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:47 OG.WC.Roll_PosValue 100
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 OG.WC.Roll_lastPosValue 0
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:09:32 OG.WC.Roll_nextAstroTimeEvent 8.06.2019 - 08:00
setstate Rolladensteuerung 2019-05-22 17:14:22 ascEnable on
setstate Rolladensteuerung 2019-05-08 19:30:29 controlShading on
setstate Rolladensteuerung 2019-01-30 20:48:00 hardLockOut off
setstate Rolladensteuerung 2019-06-05 21:05:58 partyMode off
setstate Rolladensteuerung 2019-06-06 19:21:26 room_ASC_Bad OG.WC.Roll
setstate Rolladensteuerung 2019-06-06 19:21:26 room_ASC_Kueche EG.KU.Roll
setstate Rolladensteuerung 2019-06-06 19:21:26 room_ASC_Marvin OG.KZ.Roll
setstate Rolladensteuerung 2019-06-06 19:21:26 room_ASC_Patrick KG.KZ.Roll
setstate Rolladensteuerung 2019-06-06 19:21:26 room_ASC_Schlafen OG.SZ.Roll
setstate Rolladensteuerung 2019-06-06 19:21:26 room_ASC_Wohnen EG.WZ.Roll
setstate Rolladensteuerung 2019-01-30 20:48:11 selfDefense off
setstate Rolladensteuerung 2019-06-07 22:10:06 state night close
setstate Rolladensteuerung 2019-01-30 20:49:26 sunriseTimeWeHoliday on
setstate Rolladensteuerung 2019-06-06 19:21:26 userAttrList rolled out
Vielleicht habe ich auf irgedn eine Änderung einfach überlesen, aber es hat schonmal funktioniert. ;-)
Danke und Gruß
Thomas
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 22:09:32 - FnSetCmdFn: EG.WZ.Roll - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 20. Grund der Fahrt: night close[/code]
Das Rollo fährt aber nicht ganz zu, richtig? Es fährt in die ComfortPosition?
Ich denke ich habe da etwas gefunden.
Zitat von: coolice am 07 Juni 2019, 19:31:13
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 7 13:16:49 - ShadingProcessing: Rol.DG.bu - Übergebende Werte - Azimuth:176.07, Elevation: 61.09, Brightness: 219, OutTemp: 22.9, Fenster Position: 238, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
Interessant ist das "Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN" denn hier sollte eigentlich ein JA stehen. Ich kann es mir aktuell nicht erklären.
Zitat von: CoolTux am 08 Juni 2019, 15:10:51
Das Rollo fährt aber nicht ganz zu, richtig? Es fährt in die ComfortPosition?
Ich denke ich habe da etwas gefunden.
Nein, nicht ganz richtig. Es fährt in die Ventilate-Position, in diesem Fall auf den Wert 20 (HM-Type 2).
Irgendwie wird das UserReading "ASC_ShuttersPlace" nicht richtig berücksichtigt.
Gruß
Thomas
Doch macht es schon. Ist aber etwas komplexer.
Guten Morgen, ich bin gerade dabei ASC zu testen. Ich habe an einem Fenster einen HM Fensterkontakt und den habe ich so eingestellt, dass das Fenster zum lüften wieder ein STück hochfährt.
Heute Nacht war das Fenster offen. Und ale der Befehl (von ASC) zum öffnen kam heute früh ist der Rolladen hochgefahren, und dann wieder runter auf die Lüftungsposition.
Ich suche schon den ganzen Morgen den Fehler, kann mir jemand helfen?
ASC:
Internals:
FUUID 5cf651a4-f33f-55ed-4a01-a412f83285457038
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.15-s19538/2019-06-03 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME RolladenControl
NOTIFYDEV global,RolladenControl,Rolladen_Bad,Rolladen_Esszimmer,Rolladen_Gaestezimmer,Rolladen_Schlafzimmer,Rolladen_Wohnzimmer,Rolladen_Gaestezimmer,Rolladen_Schlafzimmer,Schlafzimmerfenster
NR 564
NTFY_ORDER 51-RolladenControl
STATE please set attribute ASC with value 1 or 2 in all auto controlled shutter devices and then execute 'set DEVICENAME scanForShutters'
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.15
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-09 05:30:22 ASC_Jalousie_Info_lastPosValue 0
2019-06-09 05:30:22 Rolladen_Bad_lastPosValue 0
2019-06-09 05:00:02 Rolladen_Esszimmer_lastPosValue 0
2019-06-09 08:00:02 Rolladen_Gaestezimmer_lastPosValue 0
2019-06-09 08:30:02 Rolladen_Schlafzimmer_lastPosValue 0
2019-06-09 05:30:22 Rolladen_Wohnzimmer_lastPosValue 0
2019-06-04 11:10:28 ascEnable on
2019-06-04 11:10:28 controlShading off
2019-06-04 11:10:28 hardLockOut off
2019-06-08 16:40:29 room_ASC_Rolladen ASC_Jalousie_Info
2019-06-08 16:40:29 room_Rolladen Rolladen_Bad,Rolladen_Esszimmer,Rolladen_Gaestezimmer,Rolladen_Wohnzimmer
2019-06-08 16:40:29 room_Rolladen_alexa Rolladen_Schlafzimmer
2019-06-04 11:10:28 selfDefense off
2019-06-09 09:45:28 state please set attribute ASC with value 1 or 2 in all auto controlled shutter devices and then execute 'set DEVICENAME scanForShutters'
2019-06-04 11:10:28 sunriseTimeWeHoliday off
2019-06-09 09:45:34 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rolladen_Bad
Rolladen_Esszimmer
Rolladen_Gaestezimmer
Rolladen_Schlafzimmer
Rolladen_Wohnzimmer
monitoredDevs:
Rolladen_Gaestezimmer:
Rolladen_Schlafzimmer:
Schlafzimmerfenster:
Rolladen_Schlafzimmer ASC_WindowRec
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoShuttersControlEvening off
ASC_autoShuttersControlMorning on
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC,Rolladen
Der Rolladenaktor:
Internals:
DEF 679D05
FUUID 5cf640a8-f33f-55ed-96cf-2531d7fa8f0f45ff
IODev CUL868
NAME Rolladen_Schlafzimmer
NOTIFYDEV global
NR 130
STATE 30
TYPE CUL_HM
chanNo 01
READINGS:
2019-06-04 11:18:56 ASC_Enable on
2019-06-09 08:30:02 ASC_Time_DriveDown AutoShuttersControl off
2019-06-09 08:30:02 ASC_Time_DriveUp 10.06.2019 - 08:30
2019-06-09 09:25:51 CommandAccepted yes
2019-06-04 09:56:52 D-firmware 2.11
2019-06-04 09:56:52 D-serialNr OEQ2340111
2019-06-04 09:59:50 PairedTo 0xF11134
2019-06-08 13:13:11 R-driveDown set_20 s
2019-06-04 09:59:51 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-08 13:13:04 R-driveUp set_20 s
2019-06-04 09:59:50 R-pairCentral 0xF11134
2019-06-04 09:59:51 R-sign off
2019-06-04 09:59:50 RegL_00. 00:00 02:01 0A:F1 0B:11 0C:34 15:FF 18:00
2019-06-04 09:59:50 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-06-08 16:40:30 associatedWith RolladenControl
2019-06-09 09:25:51 deviceMsg 30 (to CUL868)
2019-06-09 09:25:51 level 30
2019-06-09 09:25:51 motor stop:30
2019-06-09 09:25:51 pct 30
2019-06-09 09:25:51 recentStateType ack
2019-06-09 09:25:51 state 30
2019-06-09 09:25:51 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 3
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +679D05,00,00,00
prefIO
rxt 0
vccu
p:
679D05
00
00
00
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat 00
role:
chn 1
dev 1
prs 1
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening ASTRONOMIC
ASC_AutoAstroModeMorning ASTRONOMIC
ASC_Pos_Reading position
ASC_Time_Up_Early 09:00
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec Schlafzimmerfenster
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev CUL868
alexaName Rollladen Schlafzimmer
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0
expert 2_raw
firmware 2.11
genericDeviceType blind
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Rolladen,alexa
serialNr OEQ2340111
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rolladen_EG Rolladen_EG_map structexclude
webCmd statusRequest:stop:up:90:80:70:60:50:40:30:20:10:down:on:off
Und der Fensterkontakt:
Internals:
DEF 4E4F19
FUUID 5cfb9792-f33f-55ed-200c-3503dc4b512dc379
IODev CUL868
NAME Schlafzimmerfenster
NOTIFYDEV global
NR 754
STATE closed
TYPE CUL_HM
chanNo 01
READINGS:
2019-06-08 16:40:26 Activity alive
2019-06-08 13:09:25 D-firmware 1.0
2019-06-08 13:09:25 D-serialNr NEQ0943203
2019-06-09 09:25:51 alive yes
2019-06-09 09:38:15 battery ok
2019-06-09 09:38:15 contact closed (to broadcast)
2019-06-09 09:25:51 recentStateType info
2019-06-09 09:25:51 sabotageError off
2019-06-09 09:38:15 state closed
2019-06-09 09:38:15 trigDst_broadcast noConfig
2019-06-09 09:38:15 trigger_cnt 238
helper:
HM_CMDNR 167
mId 00C7
peerFriend peerAct,peerVirt
peerOpt 4:threeStateSensor
regLst 0,1,4p
rxType 28
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +4E4F19,00,00,00
prefIO
rxt 2
vccu
p:
4E4F19
00
00
00
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
Attributes:
IODev CUL868
actCycle 002:50
actStatus dead
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon opened:fts_door_right_open@red closed:fts_door_right@green
expert 2_raw
firmware 1.0
model HM-SEC-SCO
room Fenster / Türen,Rolladen
serialNr NEQ0943203
subType threeStateSensor
Danke schonmal...
Ich finde in Deinem Rollo Device kein Reading position
Warum dann
ASC_Pos_Reading position
Hier hätte ich pct erwartet.
Grüße
Und noch ein kleiner Tip. Ein Fensterkontakt sendet sporadisch seine Daten auch ohne Zustandsänderung. Alive, Batterie und so. Mit dabei ist dann auch der Status. Dadurch kann ASC durcheinander kommen da es denkt es wurde tatsächlich eine Aktion durchgeführt.
Bitte schaue Dir einmal die event-on Attribute diesbezüglich an.
Zitat von: CoolTux am 08 Juni 2019, 15:34:55
Interessant ist das "Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN" denn hier sollte eigentlich ein JA stehen. Ich kann es mir aktuell nicht erklären.
Hallo,
hab das gleiche Problem: Abends wird Zeitblockadezeit richtig umgesetzt. Morgens bleibt Zeitblockadezeit auf NEIN.
ASC_Time_Up_Early 8:00
ASC_Time_Up_Late 9:00
ASC_Time_Down_Early 20:00
ASC_Time_Down_Late 22:00
Wenn ich morgens neu starte funktioniert die Beschattung für den Rest des Tages wie erwartet.
Ich nutze nur die Beschattung für meinen Wintergarten: 2 Markisen und 2 Fenster. Morgens und Abends steht auf off.
Ein Problem sehe ich noch in Regen und Wind un-protection: die Rückkehr zur vorherigen Position. Kann Du einbauen, dass das - evtl. über Attribut o.ä. - abgeschaltet werden kann?
Version 0.6.15
Zitat von: clown2000 am 09 Juni 2019, 12:30:03
Hallo,
hab das gleiche Problem: Abends wird Zeitblockadezeit richtig umgesetzt. Morgens bleibt Zeitblockadezeit auf NEIN.
ASC_Time_Up_Early 8:00
ASC_Time_Up_Late 9:00
ASC_Time_Down_Early 20:00
ASC_Time_Down_Late 22:00
Wenn ich morgens neu starte funktioniert die Beschattung für den Rest des Tages wie erwartet.
Ich nutze nur die Beschattung für meinen Wintergarten: 2 Markisen und 2 Fenster. Morgens und Abends steht auf off.
Ein Problem sehe ich noch in Regen und Wind un-protection: die Rückkehr zur vorherigen Position. Kann Du einbauen, dass das - evtl. über Attribut o.ä. - abgeschaltet werden kann?
Version 0.6.15
Kannst Du mir bitte ein list vom ASC Device geben und von einem exemplarischen Rollo?
Hallo CoolTux und Helfer!
Erst einmal ein ganz fettes Lob zum ASC und seiner Weiterentwicklung - das ist echt der Hammer!
Ich nutze das ASC erst seit kurzem und habe aktuell 3 Rollos mit HM-LC-BL1-FM Aktoren im Einsatz.
Im Moment habe ich das Thema ,,Beschattung" noch ausgeklammert – hier fehlen noch die (bereits bestellen) Sensoren.
Aktuell habe ich aber 2 Probleme bei denen ich nicht mehr weiter komme:
1. Aus irgendeinem Grund klappt die Zeitanpassung von ASC_Time_Up_WE_Holiday in Bezug auf Feiertage bei mir nicht.
In meinem Holiday Device ist für morgen Pfingsten angekündigt:
Internals:
FUUID 5cf02138-f33f-8647-4603-ed1a8bfbebacd56c
HOLIDAYFILE ./FHEM/holiday/nw.holiday
NAME nw
NR 178
READONLY 1
STATE none
TRIGGERTIME 1560117602.21905
TYPE holiday
READINGS:
2019-06-09 14:38:37 state none
2019-06-09 14:38:37 tomorrow Pfingsten
2019-06-09 14:38:37 yesterday none
Attributes:
room SYSTEM
Trotzdem zeigt showShuttersInformations an, dass Next DriveUp zur ASC_Time_Up_Early eingetragenen Zeit und nicht zur ASC_Time_Up_WE_Holiday verwendeten Zeit passieren wird.
Warum bekomme ich nicht raus.
Die AutoRollo Befehle createNewNotifyDev, renewSetSunriseSunsetTimer und createNewNotifyDev habe ich bereits mehrfach ohne Erfolg wiederholt.
Hier noch das List vom AutoRollo:
Internals:
FUUID 5ce92402-f33f-8647-2f95-bae9693c1db63c8e
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.16-s19579/2019-06-08 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME AutoRollo
NOTIFYDEV global,AutoRollo,Rollo_Buero,Rollo_Kueche,Rollo_Wohnzimmer,F_EG_Buero,WetterProplanta,F_EG_Kueche
NR 160
NTFY_ORDER 51-AutoRollo
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.16
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-09 13:40:49 Rollo_Buero_PosValue 100
2019-06-09 09:00:02 Rollo_Buero_lastPosValue 0
2019-06-09 14:38:38 Rollo_Buero_nextAstroTimeEvent 9.06.2019 - 22:00
2019-06-09 14:46:33 Rollo_Kueche_PosValue 100
2019-06-09 09:00:02 Rollo_Kueche_lastPosValue 0
2019-06-09 14:38:38 Rollo_Kueche_nextAstroTimeEvent 9.06.2019 - 22:00
2019-06-09 09:00:25 Rollo_Wohnzimmer_PosValue 100
2019-06-09 09:00:02 Rollo_Wohnzimmer_lastPosValue 0
2019-06-09 14:38:38 Rollo_Wohnzimmer_nextAstroTimeEvent 9.06.2019 - 22:20
2019-06-08 00:34:26 ascEnable on
2019-05-25 13:16:18 controlShading off
2019-05-25 13:16:18 hardLockOut off
2019-06-09 14:38:35 room_EG_Buero_Rollo Rollo_Buero
2019-06-09 14:38:35 room_EG_Kueche_Rollo Rollo_Kueche
2019-06-09 14:38:35 room_EG_Wohnzimmer_Rollo Rollo_Wohnzimmer
2019-05-25 13:16:18 selfDefense off
2019-06-09 14:46:33 state manual
2019-06-09 12:07:55 sunriseTimeWeHoliday on
2019-06-09 14:38:35 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollo_Buero
Rollo_Kueche
Rollo_Wohnzimmer
monitoredDevs:
F_EG_Buero:
Rollo_Buero ASC_WindowRec
F_EG_Kueche:
Rollo_Kueche ASC_WindowRec
Rollo_Kueche:
WetterProplanta:
AutoRollo ASC_windSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeEveningHorizon 9
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 1:999999
ASC_expert 1
ASC_windSensor WetterProplanta:wind
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rollo
verbose 3
2. Seit kurzem reagiert das Rollo nicht mehr auf das Öffnen des Fensters.
Ich verwende die Fensterkontakte von MAX. Diese liefern als Status nicht open sondern opened, daher habe ich über eventMap opened:open das angepasst.
Das hat auch so eine Weile gut Funktioniert – wurde da ggf. durch ein Update etwas geändert?
Hier noch das List von einem Fensterkontakt:
Internals:
DEF ShutterContact 057776
FUUID 5cee7e63-f33f-8647-0503-5e4a7d75b613b619
IODev MAXCube
LASTInputDev MAXCube
MAXCube_MSGCNT 72
MAXCube_TIME 2019-06-09 15:13:41
MSGCNT 72
NAME F_EG_Buero
NR 172
STATE closed
TYPE MAX
addr 057776
backend MAXCube
rferror 0
serial JEQ0503778
type ShutterContact
READINGS:
2019-06-09 15:13:41 MAXLAN_error 0
2019-06-09 15:13:41 MAXLAN_errorInCommand
2019-06-09 15:13:41 MAXLAN_initialized 1
2019-06-09 15:13:41 MAXLAN_isAnswer 0
2019-06-09 15:13:41 MAXLAN_valid 1
2019-06-09 14:38:05 RSSI -84
2019-06-09 15:13:41 battery ok
2019-06-09 15:13:41 batteryState ok
2019-06-09 14:38:36 firmware 1.3
2019-06-09 14:38:36 groupid 8
2019-06-09 15:13:41 onoff 0
2019-06-09 15:13:41 state closed
2019-06-09 14:38:36 testresult 15
internals:
interfaces switch_active;battery
Attributes:
IODev MAXCube
devStateIcon .*closed:fts_window_1w@green .*open:fts_window_1w_open@red
eventMap opened:open
group Fenster
icon fts_window_1w
room EG_Büro,Fenster Türen,MAX
verbose 3
Nachtrag:
Hier noch das List zu dem zugehörigen Aktor:
Internals:
DEF 67068D
FUUID 5ce000b4-f33f-8647-085a-104fe426c9868237
IODev CUL1
NAME Rollo_Buero
NOTIFYDEV global
NR 145
NTFY_ORDER 50-Rollo_Buero
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
READINGS:
2019-05-31 23:42:13 ASC_Enable on
2019-06-09 13:40:49 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-09 14:38:38 ASC_Time_DriveDown 9.06.2019 - 22:00
2019-06-09 14:38:38 ASC_Time_DriveUp 10.06.2019 - 07:00
2019-06-09 13:33:16 CommandAccepted yes
2019-05-18 14:56:01 D-firmware 2.11
2019-05-18 14:56:01 D-serialNr OEQ2686631
2019-06-09 13:30:31 PairedTo 0xFFFFF0
2019-05-19 13:50:56 R-driveDown 20 s
2019-05-19 13:50:56 R-driveTurn 0.5 s
2019-05-19 13:50:56 R-driveUp 20 s
2019-05-19 13:50:55 R-pairCentral 0xFFFFF0
2019-05-19 13:51:21 R-self01-lgActionType jmpToTarget
2019-05-19 13:51:21 R-self01-lgOnLevel 100 %
2019-05-19 13:51:21 R-self01-shActionType jmpToTarget
2019-05-19 13:51:21 R-self01-shOnLevel 100 %
2019-05-19 13:51:23 R-self02-lgActionType jmpToTarget
2019-05-19 13:51:23 R-self02-lgOnLevel 100 %
2019-05-19 13:51:23 R-self02-shActionType jmpToTarget
2019-05-19 13:51:23 R-self02-shOnLevel 100 %
2019-05-19 13:50:56 R-sign off
2019-06-09 13:30:31 RegL_00. 00:00 02:01 0A:FF 0B:FF 0C:F0 15:FF 18:00
2019-06-09 13:30:32 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:C8 0D:00 0E:C8 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-06-09 14:38:35 associatedWith AutoRollo
2019-06-09 13:40:49 deviceMsg on (to VCCU)
2019-06-09 13:40:49 level 100
2019-06-09 13:40:49 motor stop:on
2019-06-09 13:40:49 pct 100
2019-05-18 14:55:28 powerOn 2019-05-18 14:55:28
2019-06-09 13:40:49 recentStateType info
2019-06-09 13:40:49 state on
2019-06-09 13:40:49 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 161
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +67068D,00,00,00
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
67068D
00
00
00
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat 00
role:
chn 1
dev 1
prs 1
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_Pos_Reading level
ASC_Time_Up_Early 7:00
ASC_Time_Up_Late 9:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 9:00
ASC_Ventilate_Pos 40
ASC_WiggleValue 80
ASC_WindowRec F_EG_Buero
IODev CUL1
IOgrp VCCU
autoReadReg 4_reqStatus
cmdIcon on:control_arrow_upward off:control_arrow_downward stop:stop up:control_arrow_up down:control_arrow_down undefined:shutter_4
devStateIcon on:fts_window_1w@green:off 90:shutter_open 80:shutter_1 70:shutter_2 60:shutter_3 50:shutter_4 40:shutter_halfopen 30:shutter_5 20:shutter_6 10:shutter_7 off:fts_shutter_1w_100@green:on
expert 2_raw
firmware 2.11
group Rollos
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room EG_Büro,Rollo
serialNr OEQ26867831
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rollo Rollo_map structexclude
verbose 3
webCmd on:off:up:down:stop
Jemand eine Idee dazu?
Vor allem wenn morgen zu früh der Rollo hochfährt gibt das miese Stimmung...
LG Werner
Zitat von: CoolTux am 09 Juni 2019, 13:25:05
Kannst Du mir bitte ein list vom ASC Device geben und von einem exemplarischen Rollo?
Ich hab gerade das Update auf Version 0.6.16 gemacht. Mach ich dann Morgen, wenns wieder klemmt.
Zitat von: hdderror am 09 Juni 2019, 15:25:38
Hallo CoolTux und Helfer!
Erst einmal ein ganz fettes Lob zum ASC und seiner Weiterentwicklung - das ist echt der Hammer!
Ich nutze das ASC erst seit kurzem und habe aktuell 3 Rollos mit HM-LC-BL1-FM Aktoren im Einsatz.
Im Moment habe ich das Thema ,,Beschattung" noch ausgeklammert – hier fehlen noch die (bereits bestellen) Sensoren.
Aktuell habe ich aber 2 Probleme bei denen ich nicht mehr weiter komme:
1. Aus irgendeinem Grund klappt die Zeitanpassung von ASC_Time_Up_WE_Holiday in Bezug auf Feiertage bei mir nicht.
In meinem Holiday Device ist für morgen Pfingsten angekündigt:
Internals:
FUUID 5cf02138-f33f-8647-4603-ed1a8bfbebacd56c
HOLIDAYFILE ./FHEM/holiday/nw.holiday
NAME nw
NR 178
READONLY 1
STATE none
TRIGGERTIME 1560117602.21905
TYPE holiday
READINGS:
2019-06-09 14:38:37 state none
2019-06-09 14:38:37 tomorrow Pfingsten
2019-06-09 14:38:37 yesterday none
Attributes:
room SYSTEM
Trotzdem zeigt showShuttersInformations an, dass Next DriveUp zur ASC_Time_Up_Early eingetragenen Zeit und nicht zur ASC_Time_Up_WE_Holiday verwendeten Zeit passieren wird.
Warum bekomme ich nicht raus.
Die AutoRollo Befehle createNewNotifyDev, renewSetSunriseSunsetTimer und createNewNotifyDev habe ich bereits mehrfach ohne Erfolg wiederholt.
Hier noch das List vom AutoRollo:
Internals:
FUUID 5ce92402-f33f-8647-2f95-bae9693c1db63c8e
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.16-s19579/2019-06-08 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME AutoRollo
NOTIFYDEV global,AutoRollo,Rollo_Buero,Rollo_Kueche,Rollo_Wohnzimmer,F_EG_Buero,WetterProplanta,F_EG_Kueche
NR 160
NTFY_ORDER 51-AutoRollo
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.16
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-09 13:40:49 Rollo_Buero_PosValue 100
2019-06-09 09:00:02 Rollo_Buero_lastPosValue 0
2019-06-09 14:38:38 Rollo_Buero_nextAstroTimeEvent 9.06.2019 - 22:00
2019-06-09 14:46:33 Rollo_Kueche_PosValue 100
2019-06-09 09:00:02 Rollo_Kueche_lastPosValue 0
2019-06-09 14:38:38 Rollo_Kueche_nextAstroTimeEvent 9.06.2019 - 22:00
2019-06-09 09:00:25 Rollo_Wohnzimmer_PosValue 100
2019-06-09 09:00:02 Rollo_Wohnzimmer_lastPosValue 0
2019-06-09 14:38:38 Rollo_Wohnzimmer_nextAstroTimeEvent 9.06.2019 - 22:20
2019-06-08 00:34:26 ascEnable on
2019-05-25 13:16:18 controlShading off
2019-05-25 13:16:18 hardLockOut off
2019-06-09 14:38:35 room_EG_Buero_Rollo Rollo_Buero
2019-06-09 14:38:35 room_EG_Kueche_Rollo Rollo_Kueche
2019-06-09 14:38:35 room_EG_Wohnzimmer_Rollo Rollo_Wohnzimmer
2019-05-25 13:16:18 selfDefense off
2019-06-09 14:46:33 state manual
2019-06-09 12:07:55 sunriseTimeWeHoliday on
2019-06-09 14:38:35 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollo_Buero
Rollo_Kueche
Rollo_Wohnzimmer
monitoredDevs:
F_EG_Buero:
Rollo_Buero ASC_WindowRec
F_EG_Kueche:
Rollo_Kueche ASC_WindowRec
Rollo_Kueche:
WetterProplanta:
AutoRollo ASC_windSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeEveningHorizon 9
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 1:999999
ASC_expert 1
ASC_windSensor WetterProplanta:wind
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rollo
verbose 3
2. Seit kurzem reagiert das Rollo nicht mehr auf das Öffnen des Fensters.
Ich verwende die Fensterkontakte von MAX. Diese liefern als Status nicht open sondern opened, daher habe ich über eventMap opened:open das angepasst.
Das hat auch so eine Weile gut Funktioniert – wurde da ggf. durch ein Update etwas geändert?
Hier noch das List von einem Fensterkontakt:
Internals:
DEF ShutterContact 057776
FUUID 5cee7e63-f33f-8647-0503-5e4a7d75b613b619
IODev MAXCube
LASTInputDev MAXCube
MAXCube_MSGCNT 72
MAXCube_TIME 2019-06-09 15:13:41
MSGCNT 72
NAME F_EG_Buero
NR 172
STATE closed
TYPE MAX
addr 057776
backend MAXCube
rferror 0
serial JEQ0503778
type ShutterContact
READINGS:
2019-06-09 15:13:41 MAXLAN_error 0
2019-06-09 15:13:41 MAXLAN_errorInCommand
2019-06-09 15:13:41 MAXLAN_initialized 1
2019-06-09 15:13:41 MAXLAN_isAnswer 0
2019-06-09 15:13:41 MAXLAN_valid 1
2019-06-09 14:38:05 RSSI -84
2019-06-09 15:13:41 battery ok
2019-06-09 15:13:41 batteryState ok
2019-06-09 14:38:36 firmware 1.3
2019-06-09 14:38:36 groupid 8
2019-06-09 15:13:41 onoff 0
2019-06-09 15:13:41 state closed
2019-06-09 14:38:36 testresult 15
internals:
interfaces switch_active;battery
Attributes:
IODev MAXCube
devStateIcon .*closed:fts_window_1w@green .*open:fts_window_1w_open@red
eventMap opened:open
group Fenster
icon fts_window_1w
room EG_Büro,Fenster Türen,MAX
verbose 3
Nachtrag:
Hier noch das List zu dem zugehörigen Aktor:
Internals:
DEF 67068D
FUUID 5ce000b4-f33f-8647-085a-104fe426c9868237
IODev CUL1
NAME Rollo_Buero
NOTIFYDEV global
NR 145
NTFY_ORDER 50-Rollo_Buero
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
READINGS:
2019-05-31 23:42:13 ASC_Enable on
2019-06-09 13:40:49 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-09 14:38:38 ASC_Time_DriveDown 9.06.2019 - 22:00
2019-06-09 14:38:38 ASC_Time_DriveUp 10.06.2019 - 07:00
2019-06-09 13:33:16 CommandAccepted yes
2019-05-18 14:56:01 D-firmware 2.11
2019-05-18 14:56:01 D-serialNr OEQ2686631
2019-06-09 13:30:31 PairedTo 0xFFFFF0
2019-05-19 13:50:56 R-driveDown 20 s
2019-05-19 13:50:56 R-driveTurn 0.5 s
2019-05-19 13:50:56 R-driveUp 20 s
2019-05-19 13:50:55 R-pairCentral 0xFFFFF0
2019-05-19 13:51:21 R-self01-lgActionType jmpToTarget
2019-05-19 13:51:21 R-self01-lgOnLevel 100 %
2019-05-19 13:51:21 R-self01-shActionType jmpToTarget
2019-05-19 13:51:21 R-self01-shOnLevel 100 %
2019-05-19 13:51:23 R-self02-lgActionType jmpToTarget
2019-05-19 13:51:23 R-self02-lgOnLevel 100 %
2019-05-19 13:51:23 R-self02-shActionType jmpToTarget
2019-05-19 13:51:23 R-self02-shOnLevel 100 %
2019-05-19 13:50:56 R-sign off
2019-06-09 13:30:31 RegL_00. 00:00 02:01 0A:FF 0B:FF 0C:F0 15:FF 18:00
2019-06-09 13:30:32 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:C8 0D:00 0E:C8 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-06-09 14:38:35 associatedWith AutoRollo
2019-06-09 13:40:49 deviceMsg on (to VCCU)
2019-06-09 13:40:49 level 100
2019-06-09 13:40:49 motor stop:on
2019-06-09 13:40:49 pct 100
2019-05-18 14:55:28 powerOn 2019-05-18 14:55:28
2019-06-09 13:40:49 recentStateType info
2019-06-09 13:40:49 state on
2019-06-09 13:40:49 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 161
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +67068D,00,00,00
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
67068D
00
00
00
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat 00
role:
chn 1
dev 1
prs 1
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_Pos_Reading level
ASC_Time_Up_Early 7:00
ASC_Time_Up_Late 9:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 9:00
ASC_Ventilate_Pos 40
ASC_WiggleValue 80
ASC_WindowRec F_EG_Buero
IODev CUL1
IOgrp VCCU
autoReadReg 4_reqStatus
cmdIcon on:control_arrow_upward off:control_arrow_downward stop:stop up:control_arrow_up down:control_arrow_down undefined:shutter_4
devStateIcon on:fts_window_1w@green:off 90:shutter_open 80:shutter_1 70:shutter_2 60:shutter_3 50:shutter_4 40:shutter_halfopen 30:shutter_5 20:shutter_6 10:shutter_7 off:fts_shutter_1w_100@green:on
expert 2_raw
firmware 2.11
group Rollos
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room EG_Büro,Rollo
serialNr OEQ26867831
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rollo Rollo_map structexclude
verbose 3
webCmd on:off:up:down:stop
Jemand eine Idee dazu?
Vor allem wenn morgen zu früh der Rollo hochfährt gibt das miese Stimmung...
LG Werner
Hallo Werner,
1. Bitte schaue im global Device ob Du im Attribut holiday2we auch Dein Holiday Device korrekt eingetragen hast.
2. Entferne bitte das eventMap und teste dann noch mal.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 09 Juni 2019, 10:22:31
Und noch ein kleiner Tip. Ein Fensterkontakt sendet sporadisch seine Daten auch ohne Zustandsänderung. Alive, Batterie und so. Mit dabei ist dann auch der Status. Dadurch kann ASC durcheinander kommen da es denkt es wurde tatsächlich eine Aktion durchgeführt.
Bitte schaue Dir einmal die event-on Attribute diesbezüglich an.
Danke! Ich habe jetzt ein paar Anpassungen gemacht. Mal schauen was passiert.
Kann mann denn die Astrozeiten im Device verschieben? So wie im Sunrise Modul? Mir ist die Astrozeit zu früh bzw. zu spät...
@CoolTux: shading wird doch als Event verschickt, oder?
Ich versuche mir gerade ein DOIF darauf zu bauen, der auf folgendes Konstrukt horcht:
[":^ASC_ShuttersLastDrive:.shading.in$"]
bzw.
[":^ASC_ShuttersLastDrive:.shading.out$"]
Klappt aber leider nicht.
Hast du eine Idee?
Zitat von: Heimweh am 09 Juni 2019, 16:37:41
Danke! Ich habe jetzt ein paar Anpassungen gemacht. Mal schauen was passiert.
Kann mann denn die Astrozeiten im Device verschieben? So wie im Sunrise Modul? Mir ist die Astrozeit zu früh bzw. zu spät...
Du hast diverse Möglichkeiten der Anpassungen.
Zitat von: FunkOdyssey am 09 Juni 2019, 16:49:33
@CoolTux: shading wird doch als Event verschickt, oder?
Ich versuche mir gerade ein DOIF darauf zu bauen, der auf folgendes Konstrukt horcht:
[":^ASC_ShuttersLastDrive:.shading.in$"]
bzw.
[":^ASC_ShuttersLastDrive:.shading.out$"]
Klappt aber leider nicht.
Hast du eine Idee?
Es wird ein Event erzeugt. Das verwende ich selbst in einem Notify für eine Durchsage.
Mit DOIF kenne ich mich leider nicht aus.
Zitat von: CoolTux am 09 Juni 2019, 17:05:11
Du hast diverse Möglichkeiten der Anpassungen.
Vielleicht ist es mit entgangen... Ich habe nur das Attribut "ASC_autoAstroModeEveningHorizon" gefunden...
Und eben die frühestens und spätestens Parameter.
Zitat von: CoolTux am 09 Juni 2019, 17:06:43
Es wird ein Event erzeugt. Das verwende ich selbst in einem Notify für eine Durchsage.
Mit DOIF kenne ich mich leider nicht aus.
Wie sieht denn dein Notify aus?
Internals:
DEF Rollo(Kueche|KinZimSteven|KinZimIsabel|Schlafzimmer|Wohnzimmer)_F2:ASC_ShuttersLastDrive:.(shading.in|shading.out) { if ( Value('rr_Marko') eq 'home' ) {
Log(1,'ACHTUNG DEBUG:' . $EVTPART2 . ' Abstand oder nicht?');
indoorMessage('Info! Das '.AttrVal($NAME,'alias','unbekannt').' fährt in die Beschattung')
if ( $EVTPART2 eq 'in' );
indoorMessage('Info! Das '.AttrVal($NAME,'alias','unbekannt').' fährt aus der Beschattung raus')
if ( $EVTPART2 eq 'out' );
}
}
FUUID 5c6bbd06-f33f-fc06-cf62-bd02e6449b6926e2
NAME notifyInfoShuttersShading
NR 553
NTFY_ORDER 50-notifyInfoShuttersShading
REGEXP Rollo(Kueche|KinZimSteven|KinZimIsabel|Schlafzimmer|Wohnzimmer)_F2:ASC_ShuttersLastDrive:.(shading.in|shading.out)
STATE 2019-06-09 14:27:53
TRIGGERTIME 1560083273.90357
TYPE notify
READINGS:
2019-06-06 15:41:16 state active
Attributes:
Zitat von: Heimweh am 09 Juni 2019, 17:12:26
Vielleicht ist es mit entgangen... Ich habe nur das Attribut "ASC_autoAstroModeEveningHorizon" gefunden...
Und eben die frühestens und spätestens Parameter.
Du kannst doch für AutoAstroMode entsprechen REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC oder HORIZIN nehmen. Und bei HORIZION kannst Du sogar noch mit von 9 bis -9 Angaben machen. Jede dieser einzelnen Auswählen verändert die berechnete Astrozeiten nach vorne oder hinten.
Hallo CoolTux,
In global ist folgender Eintrag drin:
attr global holiday2we NW_Feiertag
Das eventmap habe ich entfernt, aber bist das der Status nun opened statt open ist ändert sich nichts.
Der Rollo bewegt sich nicht.
Hab grad noch gesehen, dass ich ASC_Pos_Reading auf level statt pct stehen hatte - habe ich aber jetzt geändert, Problem besteht aber weiterhin.
Ein Wiggel funktioniert übrigends...
LG Werner
Wenn ich mich nicht verschaut habe heißt Dein Holiday Device aber
ZitatNAME nw
Wegen dem Fensterkontakt aktiviere doch mal debug im ASC Device
Hallo CoolTux,
ich bin gerade dabei die Werte für meine Beschattung fein zu tunen. D.h. den richtigen Winkel links und rechts rauszufinden, so das die Beschattung möglichst genau gefahren wird. Dabei ist mir eine Sache aufgefallen. Bei einem Fenster das nach 255° zeigt müsste ich den "ASC_Shading_Angle_Right" theoretisch auf -15° setzen, da das Fenster durch einen Überstand am Gebäude im Schatten ist wenn die Sonne über 240° hinaus wandert. Ich habe noch nicht versucht ob ASC mit negativen Gradzahlen klar kommt. Falls nicht ändere ich einfach den Fenster Winkel.
Ich habe mich dann aber gefragt ob es nicht einfacher wäre anstelle von -
Links° und +
Rechts° zum Bezugswinkel des Fensters, einfach nur einen absoluten Winkel "Start Shading" und "End Shading" im Rolle Device zu setzen. Ist doch eigentlich Wurscht in welche Richtung das Fenster zeigt. Es doch nur wichtig, ab welchen Winkel die Sonne drauf scheint und ab wann nicht mehr. Nur so ne Idee, Luxusproblem ;)
Hattest du eigentlich da mal nachgeschaut?
ZitatIch muss mal testen ob man auch manuell einen TWILIGHT Dummy anlegen kann und dieser akzeptiert wird. Ich glaube ich habe lediglich beim automatischen suchen auf TYPE Erkennung gesetzt.
Ist aber nicht eilig.
Zitat von: Borkk am 09 Juni 2019, 20:00:24
Hallo CoolTux,
ich bin gerade dabei die Werte für meine Beschattung fein zu tunen. D.h. den richtigen Winkel links und rechts rauszufinden, so das die Beschattung möglichst genau gefahren wird. Dabei ist mir eine Sache aufgefallen. Bei einem Fenster das nach 255° zeigt müsste ich den "ASC_Shading_Angle_Right" theoretisch auf -15° setzen, da das Fenster durch einen Überstand am Gebäude im Schatten ist wenn die Sonne über 240° hinaus wandert. Ich habe noch nicht versucht ob ASC mit negativen Gradzahlen klar kommt. Falls nicht ändere ich einfach den Fenster Winkel.
Ich habe mich dann aber gefragt ob es nicht einfacher wäre anstelle von - Links° und +Rechts° zum Bezugswinkel des Fensters, einfach nur einen absoluten Winkel "Start Shading" und "End Shading" im Rolle Device zu setzen. Ist doch eigentlich Wurscht in welche Richtung das Fenster zeigt. Es doch nur wichtig, ab welchen Winkel die Sonne drauf scheint und ab wann nicht mehr. Nur so ne Idee, Luxusproblem ;)
Hattest du eigentlich da mal nachgeschaut?
Ist aber nicht eilig.
Wegen Twilight hatte ich noch nicht geschaut gehabt. Mache ich die Tage.
Wegen den Gradzahlen und wie die nun genau angegeben werden hätten wir hier schon mal diskutiert. Wir sind dann dabei geblieben es so zu lassen wie es ist.
Grüße
Oh - wie blind - natürlich war der Name vom holyday device einfach nur Unsinn.
Nach rename nw NW_Feiertag und die createNewNotifyDev zeigt nun showShuttersInformations für morgen die Uhrzeit von ASC_Time_Up_WE_Holiday an!
Wie immer bewahrheitet sich: Kaum macht man es richtig - schon geht's!
Damit ist die erste Baustelle erschlagen.
Bei der 2ten habe ich mit verbose = 5 folgende Einträge im Logfile:
2019.06.09 19:51:33 5: CUL_HM Rollo_Kueche protEvent:CMDs_done
2019.06.09 19:51:33 5: CUL_HM Rollo_Kueche sent ACK:2
2019.06.09 19:51:33 4: CUL_HM Rollo_Kueche dupe: dont process
2019.06.09 19:51:50 5: CUL_HM Rollo_Kueche protEvent:CMDs_done
2019.06.09 19:51:50 5: CUL_HM Rollo_Kueche sent ACK:2
Das Log vom Fensterkontakt sieht wie zu erwarten aus:
2019-06-09_19:57:46 F_EG_Kueche RSSI: -78.5
2019-06-09_19:57:46 F_EG_Kueche MAXLAN_initialized: 1
2019-06-09_19:57:46 F_EG_Kueche MAXLAN_error: 0
2019-06-09_19:57:46 F_EG_Kueche MAXLAN_errorInCommand:
2019-06-09_19:57:46 F_EG_Kueche MAXLAN_valid: 1
2019-06-09_19:57:46 F_EG_Kueche MAXLAN_isAnswer: 0
2019-06-09_19:58:16 F_EG_Kueche battery: ok
2019-06-09_19:58:16 F_EG_Kueche batteryState: ok
2019-06-09_19:58:16 F_EG_Kueche onoff: 0
2019-06-09_19:58:16 F_EG_Kueche closed
2019-06-09_19:58:16 F_EG_Kueche RSSI: -78.5
2019-06-09_19:58:16 F_EG_Kueche MAXLAN_initialized: 1
2019-06-09_19:58:16 F_EG_Kueche MAXLAN_error: 0
2019-06-09_19:58:16 F_EG_Kueche MAXLAN_errorInCommand:
2019-06-09_19:58:16 F_EG_Kueche MAXLAN_valid: 1
2019-06-09_19:58:16 F_EG_Kueche MAXLAN_isAnswer: 0
2019-06-09_19:58:19 F_EG_Kueche battery: ok
2019-06-09_19:58:19 F_EG_Kueche batteryState: ok
2019-06-09_19:58:19 F_EG_Kueche onoff: 1
2019-06-09_19:58:19 F_EG_Kueche opened
2019-06-09_19:58:19 F_EG_Kueche RSSI: -84
2019-06-09_19:58:19 F_EG_Kueche battery: ok
2019-06-09_19:58:19 F_EG_Kueche batteryState: ok
2019-06-09_19:58:19 F_EG_Kueche onoff: 1
2019-06-09_19:58:19 F_EG_Kueche opened
2019-06-09_19:58:19 F_EG_Kueche RSSI: -83
Im Log des Aktors ist der letzte Eintrag von 8 Minuten vorher - da tut sich einfach gar nichts.
Im DoIFToolLog genauso...
Wenn ich im Fenstersensor wieder das Eventmap opened:open Eintrage kommt im Log des Sensors wieder open statt opened.
Der Rollo reagiert aber auch darauf gar nicht.
Zitat von: hdderror am 09 Juni 2019, 20:10:29
Oh - wie blind - natürlich war der Name vom holyday device einfach nur Unsinn.
Nach rename nw NW_Feiertag und die createNewNotifyDev zeigt nun showShuttersInformations für morgen die Uhrzeit von ASC_Time_Up_WE_Holiday an!
Wie immer bewahrheitet sich: Kaum macht man es richtig - schon geht's!
Damit ist die erste Baustelle erschlagen.
Bei der 2ten habe ich mit verbose = 5 folgende Einträge im Logfile:
2019.06.09 19:51:33 5: CUL_HM Rollo_Kueche protEvent:CMDs_done
2019.06.09 19:51:33 5: CUL_HM Rollo_Kueche sent ACK:2
2019.06.09 19:51:33 4: CUL_HM Rollo_Kueche dupe: dont process
2019.06.09 19:51:50 5: CUL_HM Rollo_Kueche protEvent:CMDs_done
2019.06.09 19:51:50 5: CUL_HM Rollo_Kueche sent ACK:2
Das Log vom Fensterkontakt sieht wie zu erwarten aus:
2019-06-09_19:57:46 F_EG_Kueche RSSI: -78.5
2019-06-09_19:57:46 F_EG_Kueche MAXLAN_initialized: 1
2019-06-09_19:57:46 F_EG_Kueche MAXLAN_error: 0
2019-06-09_19:57:46 F_EG_Kueche MAXLAN_errorInCommand:
2019-06-09_19:57:46 F_EG_Kueche MAXLAN_valid: 1
2019-06-09_19:57:46 F_EG_Kueche MAXLAN_isAnswer: 0
2019-06-09_19:58:16 F_EG_Kueche battery: ok
2019-06-09_19:58:16 F_EG_Kueche batteryState: ok
2019-06-09_19:58:16 F_EG_Kueche onoff: 0
2019-06-09_19:58:16 F_EG_Kueche closed
2019-06-09_19:58:16 F_EG_Kueche RSSI: -78.5
2019-06-09_19:58:16 F_EG_Kueche MAXLAN_initialized: 1
2019-06-09_19:58:16 F_EG_Kueche MAXLAN_error: 0
2019-06-09_19:58:16 F_EG_Kueche MAXLAN_errorInCommand:
2019-06-09_19:58:16 F_EG_Kueche MAXLAN_valid: 1
2019-06-09_19:58:16 F_EG_Kueche MAXLAN_isAnswer: 0
2019-06-09_19:58:19 F_EG_Kueche battery: ok
2019-06-09_19:58:19 F_EG_Kueche batteryState: ok
2019-06-09_19:58:19 F_EG_Kueche onoff: 1
2019-06-09_19:58:19 F_EG_Kueche opened
2019-06-09_19:58:19 F_EG_Kueche RSSI: -84
2019-06-09_19:58:19 F_EG_Kueche battery: ok
2019-06-09_19:58:19 F_EG_Kueche batteryState: ok
2019-06-09_19:58:19 F_EG_Kueche onoff: 1
2019-06-09_19:58:19 F_EG_Kueche opened
2019-06-09_19:58:19 F_EG_Kueche RSSI: -83
Im Log des Aktors ist der letzte Eintrag von 8 Minuten vorher - da tut sich einfach gar nichts.
Im DoIFToolLog genauso...
Wenn ich im Fenstersensor wieder das Eventmap opened:open Eintrage kommt im Log des Sensors wieder open statt opened.
Der Rollo reagiert aber auch darauf gar nicht.
Du verwendest das falsche Log. Wenn dann musst Du im FHEM Logfile schauen. Aber einfacher sollte Debug sein statt verbose.
Hallo CoolTux
Wie aktiviere ich denn einen Debug Modus?
Inzwischen ist aber noch was spannendes passiert:
Ich habe ja über Tag zum Testen den Rollo runtergefahren und dann das Fenster geöffnet um zu prüfen was passiert.
Da in der Küche vorhin ein paar lecker Burger gebrutzelt wurden war das Fenster danach die ganze Zeit auf.
Um 22:00 hat der Rollo dann den zeitgesteuerten Befehl zum runterfahren bekommen.
Und siehe da - der Rollo ist von selber nur bis zur ASC_Ventilate_Pos gefahren.
Wenn ich jetzt das Fenster schließe oder öffne funktioniert alles wie gewünscht.
Kann das denn sein, dass es jetzt nur geht wenn der Rollo entsprechend der Zeitbedingungen unten ist?
Sollte ja eigentlich auch so möglich sein falls man aus irgendwelchen Grunden einmal manuell Herunterfährt.
So war es jedenfalls auch noch vor ca. 1 Woche.
Hattest du ggf. in den letzten 2-3 Änderungen daran etwas verändert?
Mal beobachten was morgen passiert wenn die wieder regulär hochgefahren sind.
Entweder hatte das System nur einen Hänger oder es ist ein grundsätzliches Problem bei mir.
Ich melde mich morgen nochmal ob es jetzt läuft.
Ein fettes Danke für die Hilfe gibt es auf jedenfall schon Mal!
LG Werner
Zitat von: hdderror am 09 Juni 2019, 18:04:47
Hab grad noch gesehen, dass ich ASC_Pos_Reading auf level statt pct stehen hatte - habe ich aber jetzt geändert, Problem besteht aber weiterhin.
Wenn Du nicht weißt wo Du bist fällt es schwer zu wissen wo Du hin musst.
In dem Moment wo Du den korrekten Wert für das Positionsreading vergeben hast wüsste ASC wo das Rollo steht und somit auch wo es hinfahren soll. Gerade bei Fensterevents ist es elementar. Es wird geprüft ob das Rollo unterhalb oder oberhalb der Fenster offen Position steht.
Grüße
Hallo CoolTux
die Readings für level und pct sind doch immer gleich bei dem Aktor.
Tatsächlich habe ich gerade das ASC_Pos_Reading für einen Rollo nochmal auf level gesetzt.
Das macht keinen Unterschied - läuft im Moment genauso wie einer bei dem es auf pct steht.
Ich hatte ja schon gegen 20:00, also 2h vor der Zeit zum Runterfahren, das ASC_Pos_Reading auf pct geändert.
Hatte aber zu der Zeit noch nichts geändert.
Ich bin mal echt gespannt was morgen nach dem regulären Öffnen der Rollos ist.
Danke nochmal und Gute Nacht.
LG Werner
Zitat von: Borkk am 09 Juni 2019, 20:00:24
Hattest du eigentlich da mal nachgeschaut?
Ist aber nicht eilig.
Ich habe soeben einmal geschaut. Man kann ohne weiteres von Hand das Attribut für ASC Twilight setzen, es müssen aber die entsprechenden Reading vorhanden sein. Also entweder die aus Twilight oder die aus Astro.
Grüße
Hallo Cooltux,
ich habe 2 Fragen zum Verständnis:
1. Frage: "sunriseTimeWeHoliday" im ASC Device ist aktiv und Feiertage und Wochenende werden erkannt. Im Rollo Device sind die Werte "ASC_Time_Up_Early" auf 06:30 und "ASC_Time_Up_Late" auf 07:15 gesetzt, damit der Rollo an Werktagen fährt. Das funktioniert soweit und zu dieser Jahreszeit fahren die Rollos alle nach dem Wert von "ASC_Time_Up_Early". "ASC_Time_Up_WE_Holiday" ist gesetzt auf 08:45, allerdings fahren die Rollos nun am Wochenende/Feiertag um 07:15 hoch, also "ASC_Time_Up_Late". Soll das so sein? Muss ich "ASC_Time_Up_Late" anpassen, oder ist das ein Bug?
2. Frage: Ich möchte die Beschattung für Rollo Terrassentüre und Markise wechelweise fahren, also sind Bewohner anwesend, soll die Markise fahren ("ASC_Shading_Mode home"), sind keine Bewohner anwesend soll der Rollo der Terrassentüre fahren ("ASC_Shading_Mode absent"). Das funktioniert prinzipiell. Wir sind nicht da, fährt der Rollo der Türe, kommen wir heim, fährt die Markise. Ich hätte nun erwartet, das der Rollo der Türe die Beschattung deaktiviert und wieder öffnet. Liege ich da falsch?
Wenn du dazu irgendwelche listings benötigst, oder Debug Logs, gib mir bitte kurz Bescheid.
Vielen Dank schon mal für deine Hilfe!
Heiko
Zitat von: HeikoBayer am 10 Juni 2019, 07:48:56
Hallo Cooltux,
ich habe 2 Fragen zum Verständnis:
1. Frage: "sunriseTimeWeHoliday" im ASC Device ist aktiv und Feiertage und Wochenende werden erkannt. Im Rollo Device sind die Werte "ASC_Time_Up_Early" auf 06:30 und "ASC_Time_Up_Late" auf 07:15 gesetzt, damit der Rollo an Werktagen fährt. Das funktioniert soweit und zu dieser Jahreszeit fahren die Rollos alle nach dem Wert von "ASC_Time_Up_Early". "ASC_Time_Up_WE_Holiday" ist gesetzt auf 08:45, allerdings fahren die Rollos nun am Wochenende/Feiertag um 07:15 hoch, also "ASC_Time_Up_Late". Soll das so sein? Muss ich "ASC_Time_Up_Late" anpassen, oder ist das ein Bug?
2. Frage: Ich möchte die Beschattung für Rollo Terrassentüre und Markise wechelweise fahren, also sind Bewohner anwesend, soll die Markise fahren ("ASC_Shading_Mode home"), sind keine Bewohner anwesend soll der Rollo der Terrassentüre fahren ("ASC_Shading_Mode absent"). Das funktioniert prinzipiell. Wir sind nicht da, fährt der Rollo der Türe, kommen wir heim, fährt die Markise. Ich hätte nun erwartet, das der Rollo der Türe die Beschattung deaktiviert und wieder öffnet. Liege ich da falsch?
Wenn du dazu irgendwelche listings benötigst, oder Debug Logs, gib mir bitte kurz Bescheid.
Vielen Dank schon mal für deine Hilfe!
Heiko
Hallo Heiko,
Zu mindest bräuchte ich einmal die Versionsnummer der eingesetzen ASC Version.
1. Nein das sollte so auf keinen Fall sein und ich werde das die Tage einmal prüfen.
2. Da liegst Du richtig, auch ich hätte erwartet das sich direkt nach dem nach Hause kommen das Rollo der Türe aus der Beschattung begibt. Auch hier benötige ich zu mindest die Versionsnummer.
Im großen und ganzen kann es aber nicht schaden wenn Du mir bitte ein list vom ASC Device und vom Rollo Türe und Markise gibst.
Hallo Leon,
also mein Problem mit der Terassentüre:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg947063.html#msg947063 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg947063.html#msg947063)
hat sich scheinbar erledigt.
Gestern und Vorgestern ist der Rolladen bei offenem Drehgriffschalter Abends NICHT heruntergefahren.
So soll es sein. :
Hast du etwas gemacht?
MfG
Thomas
Hallo CoolTux und guten Morgen ;)
Sehr gerne!
Die Version des ASC Device ist aktuell : 0.6.16
Hier das list ASC Device
Internals:
FUUID 5cf3bd43-f33f-5c32-0e15-abf8d7315a783ba3
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.16-s19579/2019-06-08 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myRolloControl
NOTIFYDEV US_GG_tr_WetterChecker,global,myRolloControl,myTwilight,rgr_Bewohner,MK_GG_tr_Markise,RO_EG_br_Ost,RO_EG_br_Sued,RO_EG_ku_Nord,RO_EG_ku_West,RO_EG_wc_Ost,RO_EG_wz_Sued1,RO_EG_wz_Sued2,RO_EG_wz_West1,RO_EG_wz_West2,RO_OG_bz_Ost1,RO_OG_bz_Ost2,RO_OG_fn_Nord,RO_OG_fn_West,RO_OG_fs_Sued,RO_OG_fs_West,RO_OG_sz_Sued
NR 97
NTFY_ORDER 51-myRolloControl
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.16
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-09 14:48:33 MK_GG_tr_Markise_PosValue 0
2019-06-09 13:05:05 MK_GG_tr_Markise_lastPosValue 100
2019-06-10 08:00:02 MK_GG_tr_Markise_nextAstroTimeEvent 10.06.2019 - 21:58
2019-06-10 07:15:27 RO_EG_br_Ost_PosValue 0
2019-06-10 07:15:01 RO_EG_br_Ost_lastPosValue 100
2019-06-10 07:15:01 RO_EG_br_Ost_nextAstroTimeEvent 10.06.2019 - 21:45
2019-06-10 07:15:34 RO_EG_br_Sued_PosValue 0
2019-06-10 07:15:01 RO_EG_br_Sued_lastPosValue 100
2019-06-10 07:15:01 RO_EG_br_Sued_nextAstroTimeEvent 10.06.2019 - 21:45
2019-06-10 07:15:24 RO_EG_ku_Nord_PosValue 0
2019-06-10 07:15:01 RO_EG_ku_Nord_lastPosValue 100
2019-06-10 07:15:01 RO_EG_ku_Nord_nextAstroTimeEvent 10.06.2019 - 21:45
2019-06-10 07:15:25 RO_EG_ku_West_PosValue 0
2019-06-10 07:15:02 RO_EG_ku_West_lastPosValue 100
2019-06-10 07:15:02 RO_EG_ku_West_nextAstroTimeEvent 10.06.2019 - 21:45
2019-06-10 07:15:24 RO_EG_wc_Ost_PosValue 0
2019-06-10 07:15:02 RO_EG_wc_Ost_lastPosValue 100
2019-06-10 07:15:02 RO_EG_wc_Ost_nextAstroTimeEvent 10.06.2019 - 21:45
2019-06-10 07:15:35 RO_EG_wz_Sued1_PosValue 0
2019-06-10 07:15:02 RO_EG_wz_Sued1_lastPosValue 100
2019-06-10 07:15:02 RO_EG_wz_Sued1_nextAstroTimeEvent 10.06.2019 - 21:45
2019-06-10 07:15:39 RO_EG_wz_Sued2_PosValue 0
2019-06-10 07:15:02 RO_EG_wz_Sued2_lastPosValue 100
2019-06-10 07:15:02 RO_EG_wz_Sued2_nextAstroTimeEvent 10.06.2019 - 23:15
2019-06-10 07:15:29 RO_EG_wz_West1_PosValue 0
2019-06-10 07:15:02 RO_EG_wz_West1_lastPosValue 100
2019-06-10 07:15:02 RO_EG_wz_West1_nextAstroTimeEvent 10.06.2019 - 21:45
2019-06-10 07:15:37 RO_EG_wz_West2_PosValue 0
2019-06-10 07:15:02 RO_EG_wz_West2_lastPosValue 92
2019-06-10 07:15:02 RO_EG_wz_West2_nextAstroTimeEvent 10.06.2019 - 21:45
2019-06-10 07:15:23 RO_OG_bz_Ost1_PosValue 0
2019-06-10 07:15:02 RO_OG_bz_Ost1_lastPosValue 100
2019-06-10 07:15:02 RO_OG_bz_Ost1_nextAstroTimeEvent 10.06.2019 - 21:45
2019-06-10 07:15:25 RO_OG_bz_Ost2_PosValue 0
2019-06-10 07:15:02 RO_OG_bz_Ost2_lastPosValue 100
2019-06-10 07:15:02 RO_OG_bz_Ost2_nextAstroTimeEvent 10.06.2019 - 21:45
2019-06-10 07:16:18 RO_OG_fn_Nord_PosValue 100
2019-06-10 07:15:01 RO_OG_fn_Nord_lastPosValue 100
2019-06-10 07:15:01 RO_OG_fn_Nord_nextAstroTimeEvent 10.06.2019 - 19:30
2019-06-10 07:16:15 RO_OG_fn_West_PosValue 100
2019-06-10 07:15:01 RO_OG_fn_West_lastPosValue 100
2019-06-10 07:15:01 RO_OG_fn_West_nextAstroTimeEvent 10.06.2019 - 19:30
2019-06-10 07:15:38 RO_OG_fs_Sued_PosValue 0
2019-06-10 07:15:01 RO_OG_fs_Sued_lastPosValue 100
2019-06-10 07:15:01 RO_OG_fs_Sued_nextAstroTimeEvent 10.06.2019 - 19:30
2019-06-10 07:15:37 RO_OG_fs_West_PosValue 0
2019-06-10 07:15:01 RO_OG_fs_West_lastPosValue 100
2019-06-10 07:15:01 RO_OG_fs_West_nextAstroTimeEvent 10.06.2019 - 19:30
2019-06-10 07:15:55 RO_OG_sz_Sued_PosValue 100
2019-06-10 07:15:02 RO_OG_sz_Sued_lastPosValue 100
2019-06-10 07:15:02 RO_OG_sz_Sued_nextAstroTimeEvent 10.06.2019 - 21:45
2019-06-02 14:12:51 ascEnable on
2019-06-02 14:44:01 controlShading on
2019-06-02 14:12:51 hardLockOut off
2019-06-09 08:13:25 room_Bad RO_OG_bz_Ost1,RO_OG_bz_Ost2
2019-06-09 08:13:25 room_Buero RO_EG_br_Ost,RO_EG_br_Sued
2019-06-09 08:13:25 room_Draussen MK_GG_tr_Markise
2019-06-09 08:13:25 room_Felix RO_OG_fs_Sued,RO_OG_fs_West
2019-06-09 08:13:25 room_Kueche RO_EG_ku_Nord,RO_EG_ku_West
2019-06-09 08:13:25 room_Lego RO_OG_fn_Nord,RO_OG_fn_West
2019-06-09 08:13:25 room_Schlafzimmer RO_OG_sz_Sued
2019-06-09 08:13:25 room_WC RO_EG_wc_Ost
2019-06-09 08:13:25 room_Wohnzimmer RO_EG_wz_Sued1,RO_EG_wz_Sued2,RO_EG_wz_West1,RO_EG_wz_West2
2019-06-02 14:12:51 selfDefense off
2019-06-10 08:00:02 state created new drive timer
2019-06-08 06:34:29 sunriseTimeWeHoliday on
2019-06-09 08:13:25 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
MK_GG_tr_Markise
RO_EG_br_Ost
RO_EG_br_Sued
RO_EG_ku_Nord
RO_EG_ku_West
RO_EG_wc_Ost
RO_EG_wz_Sued1
RO_EG_wz_Sued2
RO_EG_wz_West1
RO_EG_wz_West2
RO_OG_bz_Ost1
RO_OG_bz_Ost2
RO_OG_fn_Nord
RO_OG_fn_West
RO_OG_fs_Sued
RO_OG_fs_West
RO_OG_sz_Sued
monitoredDevs:
MK_GG_tr_Markise:
RO_EG_br_Ost:
RO_EG_br_Sued:
RO_EG_ku_Nord:
RO_EG_ku_West:
RO_EG_wc_Ost:
RO_EG_wz_Sued1:
RO_EG_wz_Sued2:
RO_EG_wz_West1:
RO_EG_wz_West2:
RO_OG_bz_Ost1:
RO_OG_bz_Ost2:
RO_OG_fn_Nord:
RO_OG_fn_West:
RO_OG_fs_Sued:
RO_OG_fs_West:
RO_OG_sz_Sued:
US_GG_tr_WetterChecker:
MK_GG_tr_Markise ASC_BrightnessSensor
RO_EG_br_Ost ASC_BrightnessSensor
RO_EG_br_Sued ASC_BrightnessSensor
RO_EG_ku_Nord ASC_BrightnessSensor
RO_EG_ku_West ASC_BrightnessSensor
RO_EG_wc_Ost ASC_BrightnessSensor
RO_EG_wz_Sued1 ASC_BrightnessSensor
RO_EG_wz_Sued2 ASC_BrightnessSensor
RO_EG_wz_West1 ASC_BrightnessSensor
RO_EG_wz_West2 ASC_BrightnessSensor
RO_OG_bz_Ost1 ASC_BrightnessSensor
RO_OG_bz_Ost2 ASC_BrightnessSensor
RO_OG_fn_Nord ASC_BrightnessSensor
RO_OG_fn_West ASC_BrightnessSensor
RO_OG_fs_Sued ASC_BrightnessSensor
RO_OG_fs_West ASC_BrightnessSensor
RO_OG_sz_Sued ASC_BrightnessSensor
myRolloControl ASC_windSensor
myTwilight:
myRolloControl ASC_twilightDevice
rgr_Bewohner:
myRolloControl ASC_residentsDev
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
ASC_brightnessDriveUpDown 80:20
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_residentsDev rgr_Bewohner:state
ASC_shuttersDriveOffset 60
ASC_tempSensor TEMP_GG_Garage:temperature
ASC_twilightDevice myTwilight
ASC_windSensor US_GG_tr_WetterChecker:wind
DbLogExclude .*
alias myRolloControl
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Beschattung
Das hier ist die Markise:
Internals:
CODE 6910C501
DEF 6910C501
FUUID 5c7437c0-f33f-5c32-8cdd-de8d1b1efbf14bc5
IODev SYS_DuofernStick
LASTInputDev SYS_DuofernStick
MODEL Umweltsensor
MSGCNT 6
NAME MK_GG_tr_Markise
NR 63
STATE opened
SUBTYPE Umweltsensor
SYS_DuofernStick_MSGCNT 6
SYS_DuofernStick_RAWMSG 0FFF0F2300000000506426000300116910C5FFFFFF01
SYS_DuofernStick_TIME 2019-06-09 14:48:33
TYPE DUOFERN
chanNo 01
device SYS_DuofernUmweltsensor
Helper:
DBLOG:
position:
DBLogging:
TIME 1560084513.41345
VALUE 0
state:
DBLogging:
TIME 1560084513.41345
VALUE opened
READINGS:
2019-06-02 14:19:53 ASC_Enable on
2019-06-09 14:48:33 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-10 08:00:02 ASC_Time_DriveDown 10.06.2019 - 21:58
2019-06-10 08:00:02 ASC_Time_DriveUp 11.06.2019 - 08:00
2019-06-09 08:13:25 associatedWith myRolloControl
2019-06-09 14:48:33 dawnAutomatic off
2019-06-09 14:48:33 duskAutomatic off
2019-06-09 14:48:33 manualMode off
2019-06-09 14:48:33 motorDeadTime off
2019-06-09 14:48:33 moving stop
2019-06-09 14:48:33 position 0
2019-06-09 14:48:33 rainAutomatic off
2019-06-09 14:48:33 rainDirection up
2019-06-09 14:48:33 rainMode off
2019-06-09 14:48:33 reversal off
2019-06-09 14:48:33 runningTime 38
2019-06-09 14:48:33 state opened
2019-06-09 14:48:33 sunAutomatic off
2019-06-09 14:48:33 sunMode off
2019-06-09 14:48:33 sunPosition 100
2019-06-09 14:48:33 timeAutomatic off
2019-06-09 14:48:33 ventilatingMode off
2019-06-09 14:48:33 ventilatingPosition 80
2019-06-09 14:48:33 windAutomatic off
2019-06-09 14:48:33 windDirection up
2019-06-09 14:48:33 windMode off
Attributes:
ASC 1
ASC_BlockingTime_afterManual 3600
ASC_BrightnessSensor US_GG_tr_WetterChecker:brightness
ASC_Closed_Pos 100
ASC_Mode_Down off
ASC_Mode_Up off
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading position
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 110
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 100
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 6000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 12000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
DbLogExclude .*
DbLogInclude state,position
IODev SYS_DuofernStick
alias Markise
mqttLevel Garten
mqttName Markise
mqttRoom Terrasse
room Draussen
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
Und noch der Rollo Terrassentüre:
Internals:
CODE 49C4AA
DEF 49C4AA
FUUID 5c7437be-f33f-5c32-3d9a-932664c2753081c0
IODev SYS_DuofernStick
LASTInputDev SYS_DuofernStick
MODEL Rohrmotor
MSGCNT 9
NAME RO_EG_wz_Sued2
NR 59
STATE opened
SUBTYPE Rohrmotor
SYS_DuofernStick_MSGCNT 9
SYS_DuofernStick_RAWMSG 0FFF0F246000A2065A32000014000C49C4AAFFFFFF01
SYS_DuofernStick_TIME 2019-06-10 07:15:39
TYPE DUOFERN
Helper:
DBLOG:
position:
DBLogging:
TIME 1560143739.59768
VALUE 0
state:
DBLogging:
TIME 1560143739.59768
VALUE opened
READINGS:
2019-06-02 14:18:16 ASC_Enable on
2019-06-10 07:15:39 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-06-10 07:15:02 ASC_Time_DriveDown 10.06.2019 - 23:15
2019-06-10 07:15:02 ASC_Time_DriveUp 11.06.2019 - 07:15
2019-06-09 08:13:25 associatedWith myRolloControl
2019-06-10 07:15:39 block 0
2019-06-10 07:15:39 dawnAutomatic on
2019-06-10 07:15:39 duskAutomatic on
2019-06-10 07:15:39 manualMode off
2019-06-10 07:15:39 moving stop
2019-06-10 07:15:39 obstacle 0
2019-06-10 07:15:39 position 0
2019-06-10 07:15:39 rainAutomatic off
2019-06-10 07:15:39 rainDirection up
2019-06-10 07:15:39 rainMode off
2019-06-10 07:15:39 reversal off
2019-06-10 07:15:39 state opened
2019-06-10 07:15:39 sunAutomatic on
2019-06-10 07:15:39 sunMode off
2019-06-10 07:15:39 sunPosition 50
2019-06-10 07:15:39 timeAutomatic off
2019-06-10 07:15:39 ventilatingMode off
2019-06-10 07:15:39 ventilatingPosition 90
2019-06-10 07:15:39 version 1.4
2019-06-10 07:15:39 windAutomatic off
2019-06-10 07:15:39 windDirection up
2019-06-10 07:15:39 windMode off
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
ASC_BlockingTime_afterManual 1800
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1800
ASC_BlockingTime_beforNightClose 1800
ASC_BrightnessSensor US_GG_tr_WetterChecker:brightness
ASC_Closed_Pos 100
ASC_Down brightness
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading position
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Min_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode absent
ASC_Shading_Pos 80
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 8000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 17500
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_Time_Down_Early 22:30
ASC_Time_Down_Late 23:15
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 07:15
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:45
ASC_Up brightness
DbLogExclude .*
DbLogInclude state,position
IODev SYS_DuofernStick
alias Rollo Wohnen 2
group Rollo EG
mqttLevel EG
mqttName RolloWohnen2
mqttRoom Wohnzimmer
room Wohnzimmer
toggleUpDown 1
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate rollo_eg rollo_eg_map structexclude
Vielleicht noch zu den Rollos: Es sind Rademacher Funk Rohrmotoren. Habe, aktuell wie hier beschrieben: https://forum.fhem.de/index.php/topic,40076.810.html auch das Thema, dass der Rollo z.B. in Position 81 fährt (bei "ASC_Shading_Pos 80). Nicht das es damit vielleicht zusammen hängt?!?
Danke und Grüße,
Heiko
P.S.: Kann es nicht oft genug sagen: Spitzen Arbeit dieses Modul. Habe immer auf soetwas gehofft ;-)
Zitat von: Papaloewe am 10 Juni 2019, 09:05:49
Hallo Leon,
also mein Problem mit der Terassentüre:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg947063.html#msg947063 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg947063.html#msg947063)
hat sich scheinbar erledigt.
Gestern und Vorgestern ist der Rolladen bei offenem Drehgriffschalter Abends NICHT heruntergefahren.
So soll es sein. :
Hast du etwas gemacht?
MfG
Thomas
Möglich. Wenn Du ein Update in der Zwischenzeit gemacht hast. Aber so genau kann ich das nicht sagen.
Guten Morgen Heiko,
Zu 1. Kann ich nun sagen das es sich korrekt verhält. Da Du morgens mit Brightness fährst muss die Zeit für das Wochenende in der Tat wie in der Commandref erwähnt vor der late Time stehen.
Zu 2. Das schaue ich mir im Laufe des Tages in Ruhe an. Aber ich denke hier werden wir beide bei Gelegenheit debugen müssen. Ich schaue aber erstmal.
Grüße
Zitat von: HeikoBayer am 10 Juni 2019, 09:10:52
Vielleicht noch zu den Rollos: Es sind Rademacher Funk Rohrmotoren. Habe, aktuell wie hier beschrieben: https://forum.fhem.de/index.php/topic,40076.810.html auch das Thema, dass der Rollo z.B. in Position 81 fährt (bei "ASC_Shading_Pos 80). Nicht das es damit vielleicht zusammen hängt?!?
Danke und Grüße,
Heiko
P.S.: Kann es nicht oft genug sagen: Spitzen Arbeit dieses Modul. Habe immer auf soetwas gehofft ;-)
Das ist auf jeden Fall ein Thema beim Beschatten, Fensterevents und mehr. Das kann auch schon die Ursache sein das die Beschattung der Tür nicht beendet wird.
Zitat von: CoolTux am 10 Juni 2019, 09:22:28
Guten Morgen Heiko,
Zu 1. Kann ich nun sagen das es sich korrekt verhält. Da Du morgens mit Brightness fährst muss die Zeit für das Wochenende in der Tat wie in der Commandref erwähnt vor der late Time stehen.
Grüße
Alles klar, dann ändere ich die late time. Somit hat sich Punkt 1 erledigt. Merci!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Zitat von: CoolTux am 10 Juni 2019, 09:24:47
Das ist auf jeden Fall ein Thema beim Beschatten, Fensterevents und mehr. Das kann auch schon die Ursache sein das die Beschattung der Tür nicht beendet wird.
Wenn wir etwas debuggen müssen, hoffe ich das Wetter wird heute noch besser ;) Aktuell regen >:(
Gibt es eine Möglichkeit das +1 Thema in der position zu korrigieren?
Bei uns ist auch Nieselregen. Soll auch den ganzen Tag so sein.
Mit viel Klimmzüge im ASC ist es wohl möglich. Allerdings sehe ich nicht im ASC die Korrektur, sondern im entsprechenden Modul des Rollos.
So wie es ausschaut scheint es ja ein Firmwarebug oder ähnliches zu sein.
Grüße
Ja, davon gehe ich auch aus. Habe hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,40076.810.html auch nochmal ein Paar Beispiele gepostet.
Wenn das aber nicht gelöst werden kann, Was dann? Vielleicht könnte man im ASC bei der Positionsabfrage wegen der Beschattung ein +/-1 einführen? Nur ein Leihenhafter Ansatz oder evtl. Denkanstoß.
Bin leider kein Programmieren und weiß nicht, ob sich so etwas umsetzen lässt oder auch nur in irgendeiner Form praktikabel ist :-[
Wenn es nicht gelöst werden kann, werde ich mir Gedanken machen.
Zitat von: CoolTux am 10 Juni 2019, 09:16:41
Möglich. Wenn Du ein Update in der Zwischenzeit gemacht hast. Aber so genau kann ich das nicht sagen.
Ja, ich denke dazwischen lag das Update von Version 0.6.15 auf 0.6.16
Danke und schöne Restpfingsten.
Thomas
Zitat von: CoolTux am 10 Juni 2019, 10:09:41
Wenn es nicht gelöst werden kann, werde ich mir Gedanken machen.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die Beschattung für einen exemplarischen Rollo angepasst, so dass ich das testen kann. Der Helligkeitssensor wurde nach der Beschattungsfahrt abgedeckt und die Waiting period auf nur 120 Sekunden gesetzt. Der Rollo ist bei shading in in position 81 (eingestellt ist 80!) gefahren. Nach der Abdeckung hat wohl das ASC Device richtig reagiert, der Rollo fährt aber nicht mehr hoch.
Das alles habe ich mit ASC_DEBUG mal in einer Datei zusammengefasst (cat xxx.log | grep ASC_DEBUG) , dann weiter gefiltert auf aktuelle Datum und nochmal Rollo Device. Der exemplarische Rollo ist "RO_EG_wz_Sued1".
Das log ist im Anhang.
Ich denke, die Vermutung ist bestätig, das es an der Position +1 liegt, oder siehst du das anders?
Grüße aus Bayern,
Heiko
Zitat von: CoolTux am 09 Juni 2019, 13:25:05
Kannst Du mir bitte ein list vom ASC Device geben und von einem exemplarischen Rollo?
Vom ASC-Device:
Internals:
FUUID 5cf65254-f33f-3b1c-2602-01e2723495e367ba
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.16-s19579/2019-06-08 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME WGSteuerung
NOTIFYDEV WGSteuerung,dsonne,global,myTwilight,regen,wind,Markisegross,Markiseklein
NR 155
NTFY_ORDER 51-WGSteuerung
STATE shading out
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.16
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-09 18:06:59 Markisegross_PosValue 0
2019-06-09 18:06:06 Markisegross_lastPosValue 0
2019-06-09 12:38:54 Markisegross_nextAstroTimeEvent 9.06.2019 - 21:37
2019-06-09 18:06:39 Markiseklein_PosValue 0
2019-06-09 18:06:06 Markiseklein_lastPosValue 0
2019-06-09 12:38:54 Markiseklein_nextAstroTimeEvent 9.06.2019 - 21:37
2019-06-04 13:13:24 ascEnable on
2019-06-04 13:35:46 controlShading on
2019-06-04 13:13:24 hardLockOut off
2019-06-09 12:38:50 room_Wintergarten Markisegross,Markiseklein
2019-06-04 13:13:24 selfDefense off
2019-06-09 18:06:59 state shading out
2019-06-04 13:13:24 sunriseTimeWeHoliday off
2019-06-09 12:38:50 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Markisegross
Markiseklein
monitoredDevs:
Markisegross:
Markiseklein:
dsonne:
Markisegross ASC_BrightnessSensor
Markiseklein ASC_BrightnessSensor
myTwilight:
WGSteuerung ASC_twilightDevice
regen:
WGSteuerung ASC_rainSensor
wind:
WGSteuerung ASC_windSensor
Attributes:
ASC_autoShuttersControlComfort off
ASC_autoShuttersControlEvening off
ASC_autoShuttersControlMorning off
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_brightnessDriveUpDown 350:90
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_rainSensor regen:state 80:60 0
ASC_shuttersDriveOffset 1
ASC_tempSensor itemp:state
ASC_twilightDevice myTwilight
ASC_windSensor wind:state
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
group Status
icon fts_shutter_automatic
room ASC,Wintergarten
verbose 1
Von einer Markise:
Internals:
FUUID 5ce3bdc2-f33f-3b1c-20a2-1b22127bcd0c588d
NAME Markiseklein
NR 153
STATE open
TYPE ROLLO
stoptime 1560096399
READINGS:
2019-06-04 13:21:06 ASC_Enable on
2019-06-09 18:06:39 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-06-09 12:38:54 ASC_Time_DriveDown AutoShuttersControl off
2019-06-09 12:38:54 ASC_Time_DriveUp AutoShuttersControl off
2019-06-09 12:38:51 associatedWith WGSteuerung
2019-06-09 18:06:06 command pct-0
2019-06-09 18:06:06 desired_pct 0
2019-06-09 18:06:06 drive-type modul
2019-06-09 18:06:06 last_drive drive-up
2019-06-09 18:06:39 pct 0
2019-06-09 18:06:39 state open
Attributes:
ASC 1
ASC_BlockingTime_afterManual 30
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 10
ASC_BlockingTime_beforNightClose 10
ASC_BrightnessSensor dsonne:state
ASC_Closed_Pos 100
ASC_Drive_Offset 1
ASC_Drive_OffsetStart 600
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_RainProtection on
ASC_Shading_Angle_Left 110
ASC_Shading_Angle_Right 100
ASC_Shading_Direction 200
ASC_Shading_Min_Elevation 15
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 100
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 99
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 190
ASC_Shading_StateChange_Sunny 210
ASC_Shading_WaitingPeriod 120
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 20:00
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 8:00
ASC_Time_Up_Late 9:00
ASC_WindParameters 9:4 0
ASC_WindProtection on
alias Markise klein
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
event-on-change-reading .*
group Markisen
rl_autoStop 0
rl_commandDown set Markisekleinraus on
rl_commandStopDown set Markisekleinraus off
rl_commandStopUp set Markisekleinrein off
rl_commandUp set Markisekleinrein on
rl_excessBottom 2
rl_excessTop 4
rl_secondsDown 30
rl_secondsUp 30
rl_switchTime 2
rl_type normal
room Wintergarten
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd :
Der folgenden Eintrag ist im Log zu lesen.
Sory, der Entrag wurde nicht kopiert:
ASC_DEBUG!!! 2019.06.10 10:43:40 - ShadingProcessing: Markiseklein - Übergebende Werte - Azimuth:114.49, Elevation: 47.19, Brightness: 265, OutTemp: 114, Fenster Position: 200, Winkel Links: 110, Winkel Rechts: 100, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
Zitat von: HeikoBayer am 10 Juni 2019, 10:42:56
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die Beschattung für einen exemplarischen Rollo angepasst, so dass ich das testen kann. Der Helligkeitssensor wurde nach der Beschattungsfahrt abgedeckt und die Waiting period auf nur 120 Sekunden gesetzt. Der Rollo ist bei shading in in position 81 (eingestellt ist 80!) gefahren. Nach der Abdeckung hat wohl das ASC Device richtig reagiert, der Rollo fährt aber nicht mehr hoch.
Das alles habe ich mit ASC_DEBUG mal in einer Datei zusammengefasst (cat xxx.log | grep ASC_DEBUG) , dann weiter gefiltert auf aktuelle Datum und nochmal Rollo Device. Der exemplarische Rollo ist "RO_EG_wz_Sued1".
Das log ist im Anhang.
Ich denke, die Vermutung ist bestätig, das es an der Position +1 liegt, oder siehst du das anders?
Grüße aus Bayern,
Heiko
In die Beschattung fahren ist auch nicht das Problem, das macht er immer. Aber raus halt eben nicht, da er vorher prüft ob er sich in der Beschattungsposition befindet
Im schlimmsten Fall werde ich ein Patch für das DuoFern Modul schreiben müssen.
Zitat von: CoolTux am 10 Juni 2019, 10:54:08
In die Beschattung fahren ist auch nicht das Problem, das macht er immer. Aber raus halt eben nicht, da er vorher prüft ob er sich in der Beschattungsposition befindet
Im schlimmsten Fall werde ich ein Patch für das DuoFern Modul schreiben müssen.
Ja, so sehe ich das auch. Aktuell fahren wir eben dann manuell wieder hoch. Die Regierung ist nicht wirklich begeistert ;D ;D ;D, aber soweit kann ich damit leben.
Wenn es dann hier Abhilfe durch einen Patch geben sollte, wäre ich natürlich sehr begeistert und wenn du jemanden zum Testen sucht, bin ich auch immer dafür zu haben...
Vielen Dank und Grüße,
Heiko
Hallo clown200,
blicke zwar bei der Geschichte nicht durch sorry ,
aber das attr. ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 100.
Vielleicht am Solarkollektor gemessen?
ist doch etwas komisch oder hätte ich lieber schweigen sollen?
Gruß
Hans-Jürgen
Zitat von: Deckoffizier am 10 Juni 2019, 11:33:18
Hallo clown200,
blicke zwar bei der Geschichte nicht durch sorry ,
aber das attr. ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 100.
Vielleicht am Solarkollektor gemessen?
ist doch etwas komisch oder hätte ich lieber schweigen sollen?
Gruß
Hans-Jürgen
Ich hab eine Wetterstation, die mir analoge Werte liefert. Die habe ich mit AD-Wandler angeschlossen. Die Markisen und die Dachfenster sind über Relais gesteuert. Ursprünglich war eine Steuerung wekseitig eingebaut, die aber nicht mehr funktionierte.Ein Austausch hätte mehrere tausend Euro gekostet. Daher habe ich mich für Raspberry und Fhem entschieden.
Hallo zusammen,
ich bin bisher schwer begeistert von dem Modul - super arbeit.
Ich hätte noch 3 Fragen dazu:
- Meine Fenstersensoren liefern "on/off" bzw "Open/Closed" im state. Scheinbar funktioniert das Modul wirklich nur mit "open/closed" (Kleinbuchstaben). Wäre es möglich die beiden Sachen noch mit aufzunehmen oder weiß jemand wie ich den state umschreiben kann? Habe das Ganze temporär mit Dummy und DOIF gelöst, aber bin damit nicht wirklich zufrieden.
- Ich möchte meine Rollläden morgens nicht ganz öffnen, sondern nur auf eine Zwischenposition fahren. Wie realisiere ich dass am Besten? Setze ich die Open-Position dann auf diese Wert?
- Wenn ich die Commandref richtig verstanden habe, wird für die Beschattung eine "und"-Auswertung durchgeführt - also Temperatur größer "ASC_Shading_Min_OutsideTemperature" und Elevation größer "ASC_Shading_Min_Elevation" und ... . Lässt es sich realisieren, dass daraus eine "oder"-Verknüpfung wird? Also entweder höher als "ASC_Shading_Min_Elevation" oder wärmer als "ASC_Shading_Min_OutsideTemperature" oder Azimut zwischen den beiden Winkeln? Hintergrund ist, dass der Raum bei zu hohen Temperaturen oder direkter Sonneneintrahlung abgedunkelt werden soll. Dabei sind Temperatur und Winkel unabhängig.
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten und Tipps.
Gruß Jörg
Hallo CoolTux,
heute morgen haben die Rollos wie gewünscht zur ASC_Time_Up_WE_Holiday eingestellten Zeit geöffnet - hier ist jetzt devinitiv jetzt alles ok.
Ich habe dann einen Rollo manuell heruntergefahren.
Nachdem der heruntergefahren war habe ich das Fenster geöffnet um zu prüfen ob die ASC_Ventilate_Pos angefahren wird.
Passiert aber nicht.
In den Logs vom ASC Device ist kein Eintrag dazu (ASC_Debug ist aktiviert).
Das Öffnen wird einfach Ignoriert.
Ist das nur bei mir so?
Wie gesagt gestern Abend zu einer Zeit nach 22:00 (oder auch nach ASC_Ventilate_Pos) funktioniert das automatische Anfahren der ASC_Ventilate_Pos durch öffnen des Fensters problemlos.
Und wie gesagt - das ging mal 2 -3 Versionen vorher.
LG Werner
Hallo unclej
ich hatte ein ähnliches Problem.
Meine MAX Fensterkontakte melden nicht open sondern opened.
Mit eventmap opened:open war das bei mir zu lösen.
Du müsstest mit
eventmap <Device> on:open off:close
das lösen können.
LG Werner
Hallo Werner,
danke für den Hinweis, jedoch scheint das nicht zu helfen, weil dadurch nur das INTERNAL "STATE" geändert wird, das Reading "state" bleibt nach wie vor bei "on/off" und es erfolgt keine Auswertung.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
was steht denn im Filelog des Fenstersensors?
Bei mir steht dann das open statt opened drin.
Damit müsste das dann Funktionieren.
Aber vieleicht hast du grad das gleiche Problem wie ich.
Bei mir geht das nur nach der Zeit wenn die Rollos automatisch heruntergefahren sind.
Wenn ich jetzt zum testen die Runterfahre und dann das Fenster öffne passiert auch nix.
Und wenn die Rollos dann heute Abend zeitgesteuert runtergefahren sind funktioniert das wieder.
LG Werner
Zitat von: clown2000 am 10 Juni 2019, 11:42:03
Ich hab eine Wetterstation, die mir analoge Werte liefert. Die habe ich mit AD-Wandler angeschlossen. Die Markisen und die Dachfenster sind über Relais gesteuert. Ursprünglich war eine Steuerung wekseitig eingebaut, die aber nicht mehr funktionierte.Ein Austausch hätte mehrere tausend Euro gekostet. Daher habe ich mich für Raspberry und Fhem entschieden.
Dein Problem konnte ich in der Tat nachvollziehen. Da muss ich mir ein paar Gedanken machen und das wird auch erst mit der nächsten Version "hoffentlich" gefixt werden.
Zitat von: CoolTux am 10 Juni 2019, 13:04:38
Dein Problem konnte ich in der Tat nachvollziehen. Da muss ich mir ein paar Gedanken machen und das wird auch erst mit der nächsten Version "hoffentlich" gefixt werden.
Danke für die Info.
Ist für mich kein Problem. Ich habe die Installation auf einem Testgerät und nicht produktiv. Hab also keinen Zeitdruck.
Mir war nur wichtig zu erfahren, ob der Fehler an meinen Einstellungen liegt.
Zitat von: unclej am 10 Juni 2019, 12:29:51
Hallo zusammen,
ich bin bisher schwer begeistert von dem Modul - super arbeit.
Ich hätte noch 3 Fragen dazu:
- Meine Fenstersensoren liefern "on/off" bzw "Open/Closed" im state. Scheinbar funktioniert das Modul wirklich nur mit "open/closed" (Kleinbuchstaben). Wäre es möglich die beiden Sachen noch mit aufzunehmen oder weiß jemand wie ich den state umschreiben kann? Habe das Ganze temporär mit Dummy und DOIF gelöst, aber bin damit nicht wirklich zufrieden.
Baue ich in der nächsten Version ein. Wird noch diese Woche kommen.
Zitat von: unclej am 10 Juni 2019, 12:29:51
- Ich möchte meine Rollläden morgens nicht ganz öffnen, sondern nur auf eine Zwischenposition fahren. Wie realisiere ich dass am Besten? Setze ich die Open-Position dann auf diese Wert?
Das kann man so machen aber dann wird das für ASC die höchste Position sein Einen höheren Wert wird ASC dann nicht anfahren.
Zitat von: unclej am 10 Juni 2019, 12:29:51
- Wenn ich die Commandref richtig verstanden habe, wird für die Beschattung eine "und"-Auswertung durchgeführt - also Temperatur größer "ASC_Shading_Min_OutsideTemperature" und Elevation größer "ASC_Shading_Min_Elevation" und ... . Lässt es sich realisieren, dass daraus eine "oder"-Verknüpfung wird? Also entweder höher als "ASC_Shading_Min_Elevation" oder wärmer als "ASC_Shading_Min_OutsideTemperature" oder Azimut zwischen den beiden Winkeln? Hintergrund ist, dass der Raum bei zu hohen Temperaturen oder direkter Sonneneintrahlung abgedunkelt werden soll. Dabei sind Temperatur und Winkel unabhängig.
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten und Tipps.
Gruß Jörg
Das für die Anforderung des Modules unlogisch. So funktioniert das Modul nicht. Also nein!
Grüße
Zitat von: hdderror am 10 Juni 2019, 12:30:27
Hallo CoolTux,
heute morgen haben die Rollos wie gewünscht zur ASC_Time_Up_WE_Holiday eingestellten Zeit geöffnet - hier ist jetzt devinitiv jetzt alles ok.
Ich habe dann einen Rollo manuell heruntergefahren.
Nachdem der heruntergefahren war habe ich das Fenster geöffnet um zu prüfen ob die ASC_Ventilate_Pos angefahren wird.
Passiert aber nicht.
In den Logs vom ASC Device ist kein Eintrag dazu (ASC_Debug ist aktiviert).
Das Öffnen wird einfach Ignoriert.
Ist das nur bei mir so?
Wie gesagt gestern Abend zu einer Zeit nach 22:00 (oder auch nach ASC_Ventilate_Pos) funktioniert das automatische Anfahren der ASC_Ventilate_Pos durch öffnen des Fensters problemlos.
Und wie gesagt - das ging mal 2 -3 Versionen vorher.
LG Werner
Du wirst wohl vor der abgelaufenen manualBlocking Time das Fenster geöffnet haben. Oder?
@All
Ich habe eine Beta Testversion im Devel Branch vom FHEM Github abgelegt
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl
Wer möchte kann diese Version einmal testen.
- fix Shading Problem wenn Morgens und Abends nicht gefahren wird. ASC_autoShuttersControlEvening off bzw ASC_autoShuttersControlMorning off
- fix Fensterkontakt Event Open Closed
- Neues Attribut ASC_Shading_MinMax_Elevation und entfernen des alten Attributes ASC_Shading_Min_Elevation
Grüße
Hi,
kann es sein, dass dort in Zeile 1005 ein Fehler ist und es statt
elsif ( $match =~ /[Oop]en/
doch eher
elsif ( $match =~ /[Oo]pen/
heißen müsste?
Gruß Jörg
Jepp hast Recht. Ist korrigiert
Daaanke
Hi,
also bei mir wird trotz erneutem Scan aus den Rollläden "ASC_Shading_Min_Elevation" nicht entfernt und "ASC_Shading_MinMax_Elevation" nicht zum "userattr" hinzugefügt.
Gruß Jörg
Hast Du das Modul korrekt runtergeladen und installiert? Hast Du danach ein neustart von FHEM gemacht?
Hi,
ich habe den RAW-Quellcode in die Original-Datei kopiert, reload 73_AutoShuttersControl.pm
durchgeführt und auch ein shutdown restart
.
Gruß
reload darf beim ASC nicht ausgeführt werden sondern immer ein kompletter neustart.
Welche Version steht nach einem Neustart im ASC Device?
Hi,
neustart habe ich ja dann auch gemacht - steht noch "0.6.16.7" - hatte das Modul vor dem letzten kleinen Fix geladen.
Gruß
und Du hast ganz sicher im Rollo Attribut userattr kein ASC_Shading_MinMax_Elevation?
Nein, ist nicht da. Hier das Listing:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
.lastTimeposition 1560171004.92069
CHANGED
CODE 401977
DEF 401977
FUUID 5cfbc6ce-f33f-8565-abbb-104b72b4b44548c5
FVERSION 30_DUOFERN.pm:0.188440/2019-03-10
IODev Rademacher
LASTInputDev Rademacher
MODEL RolloTron Standard
MSGCNT 2
NAME WZ_BalkonTuer_Rollladen_DUOFERN
NR 186
Rademacher_MSGCNT 2
Rademacher_RAWMSG 0FFF0F210D084600000041551100004019776F165A01
Rademacher_TIME 2019-06-10 14:50:08
STATE 85
SUBTYPE RolloTron Standard
TYPE DUOFERN
.attraggr:
.attreocr:
position
.attrminint:
position:300
Helper:
DBLOG:
position:
LOG_Db:
TIME 1560171004.92205
VALUE 85
READINGS:
2019-06-09 14:53:05 ASC_Enable on
2019-06-10 14:50:04 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-10 09:00:02 ASC_Time_DriveDown 10.06.2019 - 21:34
2019-06-10 09:00:02 ASC_Time_DriveUp 11.06.2019 - 05:14
2019-06-09 14:53:06 associatedWith Rollladensteuerung
2019-06-10 14:50:08 dawnAutomatic on
2019-06-10 14:50:08 duskAutomatic on
2019-06-10 14:50:08 manualMode off
2019-06-10 14:50:08 moving stop
2019-06-10 14:50:08 position 85
2019-06-10 14:50:08 state 85
2019-06-10 14:50:08 sunAutomatic on
2019-06-10 14:50:08 sunMode off
2019-06-10 14:50:08 sunPosition 65
2019-06-10 14:50:08 timeAutomatic on
2019-06-10 14:50:08 ventilatingMode off
2019-06-10 14:50:08 ventilatingPosition 70
2019-06-10 14:50:08 version 1.1
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze soft
ASC_Antifreeze_Pos 80
ASC_BlockingTime_afterManual 900
ASC_LockOut soft
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading position
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Direction 55
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 60
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 05:00
ASC_Time_Up_Late 06:15
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindProtection on
ASC_WindowRec WZ_BalkonTuer
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
DbLogInclude position
IODev Rademacher
alexaName Rollladen Balkontür
alexaRoom Wohnzimmer
alias Rollladen Balkontür
devStateIcon closed:fts_shutter_100 opened:fts_window_2w 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 \d.*:fts_shutter_10
event-min-interval position:300
event-on-change-reading position
genericDeviceType blind
icon fts_shutter_automatic
room DUOFERN
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
Warte mal bitte kurz, ich habe da in der Tat was seltsames gefunden.
Ok falscher Alarm bei mir. Ich schaue mir nun Dein list mal an
Hier noch das Listing vom ASC Device:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
CHANGED
FUUID 5cfcfebf-f33f-8565-4f98-621709cf99b21bb8
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollladensteuerung
NOTIFYDEV global,Rollladensteuerung,SZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN,WZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN,WZ_BalkonTuer_Rollladen_DUOFERN,WZ_BalkonTuer,WZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN,rgr_Bewohner,OUT_Astro,dummy_WZ_BalkonTuer,rr_Joerg,SZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN,dummy_SZ_AussenFenster,WZ_AussenFenster,dummy_WZ_AussenFenster,SZ_AussenFenster,OUT_WetterDarkSky,WZ_BalkonTuer_Rollladen_DUOFERN
NR 189
NTFY_ORDER 51-Rollladensteuerung
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.16.7
.attraggr:
.attreocr:
.*
.attrminint:
READINGS:
2019-06-10 13:14:25 .monitoredDevs {"WZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN":{},"dummy_WZ_BalkonTuer":{"WZ_BalkonTuer_Rollladen_DUOFERN":"ASC_WindowRec"},"SZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN":{},"dummy_WZ_AussenFenster":{"WZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN":"ASC_WindowRec"},"SZ_AussenFenster":{"SZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN":"ASC_WindowRec"},"WZ_BalkonTuer_Rollladen_DUOFERN":{},"OUT_WetterDarkSky":{"Rollladensteuerung":"ASC_windSensor"},"dummy_SZ_AussenFenster":{"SZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN":"ASC_WindowRec"},"rgr_Bewohner":{"Rollladensteuerung":"ASC_residentsDev"},"WZ_AussenFenster":{"WZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN":"ASC_WindowRec"},"rr_Joerg":{"SZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN":"ASC_Roommate_Device"},"WZ_BalkonTuer":{"WZ_BalkonTuer_Rollladen_DUOFERN":"ASC_WindowRec"},"OUT_Astro":{"Rollladensteuerung":"ASC_twilightDevice"}}
2019-06-10 14:50:04 SZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN_PosValue 68
2019-06-10 11:22:08 SZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN_lastPosValue 100
2019-06-10 14:50:04 WZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN_PosValue 60
2019-06-10 09:00:02 WZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN_lastPosValue 59
2019-06-10 14:50:04 WZ_BalkonTuer_Rollladen_DUOFERN_PosValue 85
2019-06-10 09:00:02 WZ_BalkonTuer_Rollladen_DUOFERN_lastPosValue 69
2019-06-09 14:42:40 ascEnable on
2019-06-09 17:52:41 controlShading on
2019-06-09 14:42:40 hardLockOut off
2019-06-09 14:53:05 room_DUOFERN SZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN,WZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN,WZ_BalkonTuer_Rollladen_DUOFERN
2019-06-09 17:31:11 selfDefense on
2019-06-10 14:50:04 state manual
2019-06-09 16:38:50 sunriseTimeWeHoliday on
2019-06-10 14:50:02 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
SZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN
WZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN
WZ_BalkonTuer_Rollladen_DUOFERN
monitoredDevs:
OUT_Astro:
Rollladensteuerung ASC_twilightDevice
OUT_WetterDarkSky:
Rollladensteuerung ASC_windSensor
SZ_AussenFenster:
SZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN ASC_WindowRec
SZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN:
WZ_AussenFenster:
WZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN ASC_WindowRec
WZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN:
WZ_BalkonTuer:
WZ_BalkonTuer_Rollladen_DUOFERN ASC_WindowRec
WZ_BalkonTuer_Rollladen_DUOFERN:
dummy_SZ_AussenFenster:
SZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN ASC_WindowRec
dummy_WZ_AussenFenster:
WZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN ASC_WindowRec
dummy_WZ_BalkonTuer:
WZ_BalkonTuer_Rollladen_DUOFERN ASC_WindowRec
rgr_Bewohner:
Rollladensteuerung ASC_residentsDev
rr_Joerg:
SZ_AussenFenster_Rollladen_DUOFERN ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_freezeTemp 3
ASC_residentsDev rgr_Bewohner:presence
ASC_tempSensor OUT_WetterDarkSky:temperature
ASC_twilightDevice OUT_Astro
ASC_windSensor OUT_WetterDarkSky:wind
DbLogExclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
event-on-change-reading .*
icon fts_shutter_automatic
room ASC
event-on-change-reading
komplett entfernen. Es darf keinerlei event-on Attribute im ASC Device selbst gesetzt sein. Danach ein neustart machen bitte.
Hi,
Tatsache - jetzt ist es richtig. Sehr guter Hinweis. Besten Dank.
Gruß Jörg
Mal noch eine kleine Frage zu den Default-Werten von "ASC_Shading_MinMax_Elevation" - macht ein Winkel über 90 überhaupt Sinn? Das wäre ja dann eigentlich 180-Winkel und Azimut + 180, oder?
Gruß
Ich denke nicht das ein Winkel von über 100 Sinn macht. Daher habe ich den als Default für max genommen. Somit läuft die Beschattung auf jeden Fall auch wenn man keinen max Wert mit gibt.
Ich habe eben noch einen kleinen Bug entfernt beim auslesen des ElevationMax Values.
Zitat von: hdderror am 10 Juni 2019, 12:58:36
Hallo Jörg,
was steht denn im Filelog des Fenstersensors?
Bei mir steht dann das open statt opened drin.
Damit müsste das dann Funktionieren.
Aber vieleicht hast du grad das gleiche Problem wie ich.
Bei mir geht das nur nach der Zeit wenn die Rollos automatisch heruntergefahren sind.
Wenn ich jetzt zum testen die Runterfahre und dann das Fenster öffne passiert auch nix.
Und wenn die Rollos dann heute Abend zeitgesteuert runtergefahren sind funktioniert das wieder.
LG Werner
Hi Werner,
ich habe es noch einmal versucht nachdem die Blocking-Time abgelaufen war. Es wird wirklich nur das Reading ausgewertet - das lässt sich leider mit eventMap nicht umschreiben. Muss ich mal schauen, ob ich da im FS20-Device was umstellen kann um das Reading von "on/off" auf "open/closed" zu ändern.
Gruß
EDIT: Habe das ganze jetzt mit einem readingsChange gelöst.
Hallo zusammen.
Zuerst muss ich sagen, ACS is das wovon ich schon immer träumte ;D. Echt super und danke.
Ich habe ein problem mit meinem Fenstergriff (enOcean) er hat einen vierten STATE: "open_from_tilted". In diesen Status wird gewechsel wen die Tur auf kipp stand und danach geöffnet wird. Dann sollte ja eigentlich der Aussperrschutz oder die ComfortPos greifen.
ACS Interpretiert den Zustand weiterhin als gekippt. Hier ein Log:
ASC_DEBUG!!! 2019.06.10 16:22:48 - EventProcessingWindowRec: AK_WZ_ROL - RECEIVED EVENT: state: open_from_tilted - IDENTIFIED EVENT: tilted - STORED EVENT: tilted
Hier sollte evtl auf ^open.* geprüft werden
Gruß Uwe
Zitat von: hubiuwe am 10 Juni 2019, 16:47:14
Hallo zusammen.
Zuerst muss ich sagen, ACS is das wovon ich schon immer träumte ;D. Echt super und danke.
Ich habe ein problem mit meinem Fenstergriff (enOcean) er hat einen vierten STATE: "open_from_tilted". In diesen Status wird gewechsel wen die Tur auf kipp stand und danach geöffnet wird. Dann sollte ja eigentlich der Aussperrschutz oder die ComfortPos greifen.
ACS Interpretiert den Zustand weiterhin als gekippt. Hier ein Log:
ASC_DEBUG!!! 2019.06.10 16:22:48 - EventProcessingWindowRec: AK_WZ_ROL - RECEIVED EVENT: state: open_from_tilted - IDENTIFIED EVENT: tilted - STORED EVENT: tilted
Hier sollte evtl auf ^open.* geprüft werden
Gruß Uwe
Bleibt dieser Status dann auch so im state stehen?
Zitat von: CoolTux am 10 Juni 2019, 14:15:41
Du wirst wohl vor der abgelaufenen manualBlocking Time das Fenster geöffnet haben. Oder?
Jap, das war es!
Das Ding hat aber auch viele Optionen - gut dass du den Überblick behältst!
Jetzt ist alles so wie es sein soll.
Danke für deine Hilfe.
LG Werner
Nachtrag:
Das der Rollo danach nicht in die vorherige Position zurückfährt sondern dahin wo er automatisch gesteuert stehen soll ist sicher so gewollt damit die ganze Beschattung auch weiter funktioniert - oder?
Hallo
ZitatBleibt dieser Status dann auch so im state stehen?
Ja der state de Fenstergiffes ist danach:
state: open_from_tilted
Zitat von: hdderror am 10 Juni 2019, 17:18:31
Nachtrag:
Das der Rollo danach nicht in die vorherige Position zurückfährt sondern dahin wo er automatisch gesteuert stehen soll ist sicher so gewollt damit die ganze Beschattung auch weiter funktioniert - oder?
Hilf mir mal bitte kurz den Text zu verstehen? Meinst Du nach dem endschatten? Er sollte beim Endschatten in die Position fahren welche er vor der Beschattungsfahrt hatte.
Zitat von: hubiuwe am 10 Juni 2019, 17:22:35
HalloJa der state de Fenstergiffes ist danach:
state: open_from_tilted
Ihr könnt einen echt vor Herausforderungen stellen ;D
Ich schaue
Grüße
Hi,
wenn wir gerade schon bei Herausforderungen sind, möchte ich mal noch einen drauf setzen - was haltet ihr von der Idee das Thema mit den Stati wie im HOMEMODE-Device zu lösen und über ein Attribut (Vgl. "HomeSensorsContactValues" als |-getrennte Liste) zu lösen? So könnte man einfach ggf. andere Stati selbst ergänzen.
Gruß Jörg
Halte ich persönlich nichts von.
Zitat von: hubiuwe am 10 Juni 2019, 17:22:35
HalloJa der state de Fenstergiffes ist danach:
state: open_from_tilted
Magst Du bitte einmal die aktuelle Devel Version aus dem Git testen? Da sollte es nun korrekt klappen
Zitat von: CoolTux am 10 Juni 2019, 17:23:25
Hilf mir mal bitte kurz den Text zu verstehen? Meinst Du nach dem endschatten? Er sollte beim Endschatten in die Position fahren welche er vor der Beschattungsfahrt hatte.
Nein, ganz simpel:
Rollo wird manuell (warum auch immer) heruntergefahren - dann nach Ablauf von ASC_BlockingTime_afterManual wird das Fenster geöffnet.
Der Rollo fährt - wie gewollt - in die ASC_Ventilate_Pos.
Wenn jetzt das Fenster wieder geschlossen wird und es noch vor ASC_Time_Down_Late ist fährt der Rollo nicht runter (was der vorherigen Position entsprechen würde) sondern hoch (weil ja Tags die Rollos oben sein sollen).
Ich vermute es macht in Verbindung mit der ganzen Beschattungsthematik auch mehr Sinn dann eine Position anzufahren die der Rollo ohne den manuellen Eingriff gehabt hätte.
Für mich ist das erstmal ok - das passiert eigentlich nur beim Testen - im Normalbetrieb ist das nicht relevant.
Zur Beschattung noch eine Frage:
Spricht eigentlich etwas dagegen den Helligkeitswert eines Aussen- IR Melder wie den HM-SEN-MDIR-O-2 zu verwenden?
LG Werner
Die Entscheidung das das Rollo in die OpenPosition fährt hat nichts mit Beschattung zu tun. Das war ein allgemeiner Wunsch und entspricht auch meiner Logik. Es ist Tag also hoch.
Allerdings sollte das Rollo in die Beschattung fahren wenn entsprechend die Kriterien zum Beschatten passen.
Hallo CoolTux
Zitat von: CoolTux am 10 Juni 2019, 18:19:26
Die Entscheidung das das Rollo in die OpenPosition fährt hat nichts mit Beschattung zu tun. Das war ein allgemeiner Wunsch und entspricht auch meiner Logik. Es ist Tag also hoch.
Allerdings sollte das Rollo in die Beschattung fahren wenn entsprechend die Kriterien zum Beschatten passen.
Da hast du sicher Recht - ich hatte bloß eine andere Erwartungshaltung.
Daher mein fehlerhafter Ansatz.
Ich als blutiger Anfänger in Rollosteuerung hab wahrscheinlich noch nicht einmal 5% von dem verstanden was du alles in dem ASC Modul berücksichtigst hast.
Und dass du dir hier mit uns das Pfingstwochenende mit Support verbringst kann auch nicht genug gewürdigt werden!
Deswegen sollte jeder der das im Einsatz hat auch daran denken:
Support CoolTux https://www.paypal.me/MOldenburg
;)
Sieht gut aus
ZitatMagst Du bitte einmal die aktuelle Devel Version aus dem Git testen? Da sollte es nun korrekt klappen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.10 19:06:50 - EventProcessingWindowRec: AK_WZ_ROL - RECEIVED EVENT: state: open_from_tilted - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
Die anderen Zustände habe ich auch getestet (open,close,tilted) alles OK.
Danke für die schnelle Hilfe
ZitatDeswegen sollte jeder der das im Einsatz hat auch daran denken:
Support CoolTux https://www.paypal.me/MOldenburg
;)
Hab ich eben schon erledigt ;)
Zitat von: FunkOdyssey am 09 Juni 2019, 16:49:33
@CoolTux: shading wird doch als Event verschickt, oder?
Ich versuche mir gerade ein DOIF darauf zu bauen, der auf folgendes Konstrukt horcht:
[":^ASC_ShuttersLastDrive:.shading.in$"]
bzw.
[":^ASC_ShuttersLastDrive:.shading.out$"]
Klappt aber leider nicht.
Hast du eine Idee?
Ich komme noch einmal zurück auf dieses Thema.
Im DOIF-Forum habe ich die gleiche Frage auch einmal gestellt und Damian ist sich sicher, dass die Schreibweise korrekt ist. Siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,101322.0.html
Bei der Fehlersuche bin ich darüber gestolpert, dass die Events nichts im Filelog enthalten sind. Das Reading trägt die passende Uhrzeit, aber das Filelog ist seit Tagen hat als letzten Eintrag:
2019-06-08_08:25:05 jal_device ASC_ShuttersLastDrive: maximum brightness threshold exceeded
Das ist viele Tage alt und seitdem hat es viele viele Fahrten gegeben.
@CoolTux: Könntest du bei dir bitte mal prüfen, ob die Logs mit den Events gefüllt werden?
Im Event Monitor konnte ich die Events sehen. Und - wie gesagt - sehe ich die Änderung des Readings.
Ich habe keine Device Logs. Aber warum setzt Du die Regex nicht etwas weiter
[":^ASC_ShuttersLastDrive:.shading.*$"]
Teste mal ob es so geht
Hatte ich vorher.
Aber ich wollte auch zwischen Be/Entschattung unterscheiden.
Ich teste gerade
Das ist nett.
Ich hatte es ja schon mehrfach hier gefragt, warum die ASC-Readings nicht im Filelog stehen. Kann das damit etwas zu tun haben? ASC_Time_DriveDown ist bspw. nie enthalten.
Und die Beschattung fehlt neuerdings.
Von den ASC Readings im Rollo Device werfen ausschließlich ASC_Enable und ASC_ShuttersLastDrive ein Event. Die anderen ASC Readings werfen kein Event.
Hallo CoolTux,
ich habe beim Neustart von FHEM diese Fehlermeldungen im Log. Gibt es eine Erklärung woher die kommen könnten?
2019.06.10 19:05:14.706 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2838.
2019.06.10 19:05:14.706 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2846.
2019.06.10 19:05:14.706 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4446.
2019.06.10 19:05:14.706 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $brightnessMinVal in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2865.
2019.06.10 19:05:14.706 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $brightnessMaxVal in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2889.
Habe die Version 0.6.15 in Gebrauch.
Gruß
Stefan
Hallo Stefan,
Du hast bei einigen Rollo Devices kein Helligkeitssensor gesetzt. Ist in der aktuellen Developer Version gefixt. Kommt die Woche.
Grüße
Hallo an Alle,
ich habe ien Homematic Wetterstation HmIP-SWO-PR,
diese misst Temperatur, Wind, Regen und Helligkeit.
Das Device, habe ich nun als Regen, Beleuchtungs und Windsensor dem ASC-Device oder Rolladen angegeben.
Dabei soll bei Regen, die Rolläden runtergefahren werden. Leider werden laut den Debug-Ausgaben diese Events nicht ausgeführt.
Liegt es daran, das ausser die Regendaten auch gleichzeitig die Beschattungsdaten ausgewertet werden?
Gruß,
Shrek
Das liegt leider daran daß Du ein Device für alles hast. Das geht mit ASC nicht. Du musst bei Eventrelevanten Devices pro Attribut mit Device ein Device haben.
Hier wäre also Wind, Regen und Helligkeit in jeweils ein eigenes Device zu stecken.
Hallo CoolTux,
danke für die Antwort. Über ein Dummy, der ein paar Sekunden später aktualisiert würde, wäre es aber zu realisieren?
Gruß Shrek
Holla,
eigentlich hatte ich diesen Text ein wenig abgekürzt schon heute morgen geschrieben. Leider wird in der Zwischenzeit über die neue Beta gesprochen, so dass einiges an Antworten dazwischen gerutscht sind.... Dennoch würde ich gerne meine amateurhaften Ideen vorbringen:
@HeikoBayer:
Zitat von: HeikoBayer am 10 Juni 2019, 10:03:14
Wenn das aber nicht gelöst werden kann, Was dann? Vielleicht könnte man im ASC bei der Positionsabfrage wegen der Beschattung ein +/-1 einführen? Nur ein Leihenhafter Ansatz oder evtl. Denkanstoß.
Falls ich es falsch verstehe so schütte mal direkt meine Vorschläge ins Nirvana, aber wenn ich das bisher richtig verfolgt habe, ist Dein einziges Problem was Du hast, die Abfrage der Position für die Abschattung. Auch ohne je ein Modul programmiert zu haben verstehe ich nicht, warum Programmierer die Fehler anderer Module oder Programmierer ausgleichen sollen. Mit anderen Worten:
Was spricht gegen eine Änderung des Reading in 5er (hier würden sogar schon 2er) Schritten?
oder einem Notify der ein Reading von 81 auf 80 ändert WENN es eine Weile auf 81 ist und bleibt ?
Mag vielleicht wirklich Laienhaft sein, aber es würde wenigstens funktionieren.....
Vielleicht hilft es ja trotzdem
Viele Grüße
Andreas
Zitat von: shrek71 am 10 Juni 2019, 21:01:36
Hallo CoolTux,
danke für die Antwort. Über ein Dummy, der ein paar Sekunden später aktualisiert würde, wäre es aber zu realisieren?
Gruß Shrek
Ja wäre es. Nimm Reading ein Dummy und ein Notify welches auf die Readings des AllInOne Sensors reagiert.
Zitat von: flummy1978 am 10 Juni 2019, 21:16:53
Holla,
eigentlich hatte ich diesen Text ein wenig abgekürzt schon heute morgen geschrieben. Leider wird in der Zwischenzeit über die neue Beta gesprochen, so dass einiges an Antworten dazwischen gerutscht sind.... Dennoch würde ich gerne meine amateurhaften Ideen vorbringen:
@HeikoBayer:Falls ich es falsch verstehe so schütte mal direkt meine Vorschläge ins Nirvana, aber wenn ich das bisher richtig verfolgt habe, ist Dein einziges Problem was Du hast, die Abfrage der Position für die Abschattung. Auch ohne je ein Modul programmiert zu haben verstehe ich nicht, warum Programmierer die Fehler anderer Module oder Programmierer ausgleichen sollen. Mit anderen Worten:
Was spricht gegen eine Änderung des Reading in 5er (hier würden sogar schon 2er) Schritten?
oder einem Notify der ein Reading von 81 auf 80 ändert WENN es eine Weile auf 81 ist und bleibt ?
Mag vielleicht wirklich Laienhaft sein, aber es würde wenigstens funktionieren.....
Vielleicht hilft es ja trotzdem
Viele Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
Danke für Deine Gedanken. Zur Info, der Entwickler des anderen Modules hat reagiert und eine Lösung entwickelt.
Grüße
Hallo,
ZitatDeswegen sollte jeder der das im Einsatz hat auch daran denken:
Support CoolTux https://www.paypal.me/MOldenburg
Hab ich eben schon erledigt ....
Gruß
Hans-Jürgen
Hallo,
ZitatHallo CoolTux,
danke für die Antwort. Über ein Dummy, der ein paar Sekunden später aktualisiert würde, wäre es aber zu realisieren?
Gruß Shrek
Ja wäre es. Nimm Reading ein Dummy und ein Notify welches auf die Readings des AllInOne Sensors reagiert.
ginge nicht auch readingsProxy für diesen Fall ?
Gruß
Hans-Jürgen
Leider nein. Das hatte ich damals schon mit Julian getestet. ReadingsProxy wirft wohl für state kein Event.
Kann aber gerne bei Lust noch einmal gegen getestet werden.
Zu dem Multisensor-Problem:
Vermutlich wird das eine Art "Dauerbrenner", wenn das nicht modulintern abgefangen werden kann. Ich sehe zwar ein, dass eine "Rückwärtsverfolgung" der Kombi Sensor=>Reading=>ASC-Aktion eines Events etwas aufwändiger ist als Sensor=>ASC-Aktion, aber ist das wirklich ein grundsätzliches no-go?!?
(Es kommt mir nicht unbedingt exotisch vor, einen Multisensor zu haben, und dann die user darauf zu verweisen, dass die erst mal extern (will heißen "vorgelagert vor" ASC) für passende Events sorgen, ist nicht eben die effizienteste Methode, oder?)
Hallo Beta-User,
Zitat(Es kommt mir nicht unbedingt exotisch vor, einen Multisensor zu haben, und dann die user darauf zu verweisen, dass die erst mal extern (will heißen "vorgelagert vor" ASC) für passende Events sorgen, ist nicht eben die effizienteste Methode, oder?)
Gerade wegen der Beschattung bin ich noch auf der Suche und mir schwebte etwas in Richtung 1Wire vor, da 1Wire schon vorhanden.
Aber da ja ich ja jetzt die Problematik kenne kein Beinbruch und auch nicht eilig, nur schön zu haben um den Hardwarezoo klein zu halten.
Gruß
Hans-Jürgen
Zitat von: Beta-User am 11 Juni 2019, 09:19:49
Zu dem Multisensor-Problem:
Vermutlich wird das eine Art "Dauerbrenner", wenn das nicht modulintern abgefangen werden kann. Ich sehe zwar ein, dass eine "Rückwärtsverfolgung" der Kombi Sensor=>Reading=>ASC-Aktion eines Events etwas aufwändiger ist als Sensor=>ASC-Aktion, aber ist das wirklich ein grundsätzliches no-go?!?
(Es kommt mir nicht unbedingt exotisch vor, einen Multisensor zu haben, und dann die user darauf zu verweisen, dass die erst mal extern (will heißen "vorgelagert vor" ASC) für passende Events sorgen, ist nicht eben die effizienteste Methode, oder?)
Bisher habe ich es vermieden mir Gedanken darüber machen zu müssen. Allein die jetzige Lösung zu finden hat mich einiges an Kraft gekostet.
Da ich aber die Notwendigkeit erkenne werde ich schauen was ich machen kann.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 11 Juni 2019, 09:41:50
Bisher habe ich es vermieden mir Gedanken darüber machen zu müssen. Allein die jetzige Lösung zu finden hat mich einiges an Kraft gekostet.
Da ich aber die Notwendigkeit erkenne werde ich schauen was ich machen kann.
Wie immer: Es ist mir klar, dass das ganze Thema ASC an sich ein extrem dickes Brett ist!
Der Grad der Flexibilität (im Umgang mit diversen Defaults, Harwaresettings und den ganzen unterschiedlichen Uservorstellungen), den du ermöglicht hast, ist ebenfalls super (das zeigen ja auch die ganzen Rückmeldungen von Ein- und Umsteigern :) ).
Mir ging es nur darum, ggf. zu verstehen, warum ggf. doch "drumrum" was benötigt wird und zum anderen anzumerken, dass das Setting nach meiner Bewertung (die nicht richtig sein muß ;) ) keineswegs exotisch ist.
Von daher: Laß dich nicht hetzen oder drängen und nimm dir die Zeit, die du benötigst :) . Es ist auch so schon mal ein Stand erreicht, mit dem man "gut leben" kann ;) .
Zitat von: Deckoffizier am 11 Juni 2019, 09:29:18
Gerade wegen der Beschattung bin ich noch auf der Suche und mir schwebte etwas in Richtung 1Wire vor, da 1Wire schon vorhanden.
Aber da ja ich ja jetzt die Problematik kenne kein Beinbruch und auch nicht eilig, nur schön zu haben um den Hardwarezoo klein zu halten.
Das sollte kein Problem sein (@CoolTux: grade bei 1wire gibt es afaik ebenfalls häufig Multisensoren bzw. -aktoren).
Für ASC ist (im Moment noch) ausreichend, wenn es zusätzliche Software-Devices gibt. Du solltest m.E. daher daran festhalten, möglichst den Hardwarezoo nicht zu vergrößern (v.a. dann, wenn es gelingt, auch die diversen Events von mehrkanaligen Geräten sauber zu verarbeiten; ich habe übrigens vermutlich dasselbe "Problem" mit MySensors-Devices, die sind bei mir auch in der Regel vielkanalig).
Zitat von: FunkOdyssey am 10 Juni 2019, 19:36:40
Ich komme noch einmal zurück auf dieses Thema.
Im DOIF-Forum habe ich die gleiche Frage auch einmal gestellt und Damian ist sich sicher, dass die Schreibweise korrekt ist. Siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,101322.0.html
Bei der Fehlersuche bin ich darüber gestolpert, dass die Events nichts im Filelog enthalten sind. Das Reading trägt die passende Uhrzeit, aber das Filelog ist seit Tagen hat als letzten Eintrag:
2019-06-08_08:25:05 jal_device ASC_ShuttersLastDrive: maximum brightness threshold exceeded
Das ist viele Tage alt und seitdem hat es viele viele Fahrten gegeben.
@CoolTux: Könntest du bei dir bitte mal prüfen, ob die Logs mit den Events gefüllt werden?
Im Event Monitor konnte ich die Events sehen. Und - wie gesagt - sehe ich die Änderung des Readings.
Das Problem an sich konnte ich in der Tat auch mit einem Notify nachstellen.
Meine Lösung welche bei mir funktioniert tut dies höchstwahrscheinlich nur weil ich den Event eines Dummys auswerte welcher über FHEM2FHEM gefüttert wird.
Ich bin dran.
Danke
Hallo,
nach vielen Stunden probieren über die Feiertage bekomme ich die Beschattung
am UniRoll Rollladen absolut nicht einmal zum laufen.
Am Siro Rolladen funktioniert die Beschattung!
Kann es sein, dass die Beschattung nur funktioniert
wenn das Reading position von 0 bis 100/99
oder das Reading von 0 bis 100 pct also Prozent vorhanden ist ?
Beim UniRoll Rollladen habe ich leider nur die Fahrzeit als pos
also von 1 bis 23.
Mit userReading von pos auf position hat leider nicht funktioniert
bin irgendwo kurz vorm aufgeben leider.
anbei mal die list
Internals:
BTN 1
DEF 4455 1
FUUID 5c51583d-f33f-cca1-92f2-b21ac4ff2243e401
IODev MyCUL868
NAME eg_sz_rollo
NR 270
STATE up
TYPE UNIRoll
XMIT 4455
CODE:
1 4455 1
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-11 12:50:28 ASC_Enable on
2019-06-11 09:14:42 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-11 12:50:31 ASC_Time_DriveDown 11.06.2019 - 21:27
2019-06-11 12:50:31 ASC_Time_DriveUp 12.06.2019 - 07:10
2019-06-11 12:50:28 associatedWith Rolladensteuerung
2019-06-11 12:14:47 oldPos 1
2019-06-11 12:14:25 oldstate up 22
2019-06-11 12:14:47 pos 1
2019-06-11 09:14:51 position 1
2019-06-11 12:14:25 state up
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 90
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 360
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor BAD_ZW_MOTIONSENSOR
ASC_Closed_Pos 23
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Down astro
ASC_DriveUpMaxDuration 23
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom off
ASC_LockOut off
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 1
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pos
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 20
ASC_Roommate_Device rr_Mann
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 20
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 90
ASC_Shading_Min_Elevation 2
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 16
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 10
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 800
ASC_Shading_StateChange_Sunny 1000
ASC_Shading_WaitingPeriod 120
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 07:10
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:16
ASC_Up time
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec TK_EG_SZ
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IODev MyCUL868
alias EG Schlafzimmer Rollo
devStateIcon pos.23:fts_shutter_100 pos.1:fts_shutter_10 pos.0:fts_shutter_10
group Türen und Fenster
icon fts_shutter_automatic
rMax 23
rMin 1
rPos 1
room Wohnung->Schlafzimmer
sendStopBeforeCmd 1
useRolloPos 1
userReadings pos:oldPos.* {ReadingsNum("eg_sz_rollo","oldPos",0)}
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate AutoShuttersControl_lock-out:on,off
webCmd up:stop:down
und vom ASC
Internals:
FUUID 5cfe419e-f33f-cca1-adb0-586ae736bc6f40f4
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.16-s19579/2019-06-08 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rolladensteuerung
NOTIFYDEV global,Rolladensteuerung,Siro1,eg_sz_rollo,og_wz_rollo,fk_ost_buero,hausbewohner,eg_sz_rollo,TK_EG_SZ,rr_Mann,Zwielicht_Mirow,BAD_ZW_MOTIONSENSOR,DG_WZ_ZW_FK_L
NR 355
NTFY_ORDER 51-Rolladensteuerung
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.16
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-11 12:41:58 Siro1_PosValue 0
2019-06-11 13:21:42 Siro1_lastPosValue 0
2019-06-11 12:50:31 Siro1_nextAstroTimeEvent 11.06.2019 - 21:27
2019-06-11 09:42:52 ascEnable on
2019-06-11 12:07:04 controlShading on
2019-06-11 09:14:42 eg_sz_rollo_PosValue 1
2019-06-11 12:41:41 eg_sz_rollo_lastPosValue 1
2019-06-11 12:50:31 eg_sz_rollo_nextAstroTimeEvent 11.06.2019 - 21:27
2019-06-10 13:40:15 hardLockOut off
2019-06-11 08:11:19 og_wz_rollo_PosValue 1
2019-06-11 06:50:01 og_wz_rollo_lastPosValue 24
2019-06-11 12:50:31 og_wz_rollo_nextAstroTimeEvent 11.06.2019 - 21:27
2019-06-10 13:57:53 partyMode off
2019-06-11 12:50:28 room_OG_Wohnzi og_wz_rollo
2019-06-11 12:50:28 room_Wohnung-_Buero Siro1
2019-06-11 12:50:28 room_Wohnung-_Schlafzimmer eg_sz_rollo
2019-06-10 13:58:34 selfDefense off
2019-06-11 12:50:31 state created new drive timer
2019-06-10 17:55:01 sunriseTimeWeHoliday on
2019-06-11 12:50:28 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Siro1
eg_sz_rollo
og_wz_rollo
monitoredDevs:
BAD_ZW_MOTIONSENSOR:
Siro1 ASC_BrightnessSensor
eg_sz_rollo ASC_BrightnessSensor
DG_WZ_ZW_FK_L:
og_wz_rollo ASC_WindowRec
TK_EG_SZ:
eg_sz_rollo ASC_WindowRec
Zwielicht_Mirow:
Rolladensteuerung ASC_twilightDevice
eg_sz_rollo:
fk_ost_buero:
Siro1 ASC_WindowRec
hausbewohner:
Rolladensteuerung ASC_residentsDev
rr_Mann:
Siro1 ASC_Roommate_Device
eg_sz_rollo ASC_Roommate_Device
og_wz_rollo ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp 3
ASC_residentsDev hausbewohner:presence
ASC_tempSensor Wettersensor:temperature
ASC_twilightDevice Zwielicht_Mirow
DbLogExclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room RolloControl
Danke an die unermüdlichen Helfer!!
sagt
Hans-Jürgen
Ob nun von 0 bis 100 oder von 10-30 das ist total egal. Entscheiden ist das OpenPosition ganz oben ist. Wegen meiner 30 und closedPosition ganz unten wegen meiner 10 und die anderen Werte musst Du auf jeden Fall anpassen. Also Fenster Open und Comfort und Shading müssen innerhalb von 10-30 liegen.
Desweiteren muss in Deinem Fall das Attribut ASC_Pos_Reading tatsächlich den Befehl zum anfahren der nummerischen Positionen sein.
set Rollo pos 15 und gleichzeitig muss es ein Reading geben welches genau so heißt und den tatsächlichen Positionswert wieder spiegelt.
Wenn das alles gegeben ist dann funktioniert das ASC auch.
Am besten mal im ASC debug aktivieren und dann schauen wir mal.
ZitatASC_Shading_Angle_Left 20
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 90
ASC_Shading_Min_Elevation 2
Auf die Gefahr hin ich steh total auf dem Schlauch, aber stimmt hier nicht was ?
Fängst du nicht schon bevor die Sonne aufgeht mit
ASC_Shading_Min_Elevation 2 und
ASC_Shading_Angle_Left 20 die Beschattung an und kurz bevor die Sonne das Fenster erreicht
ASC_Shading_Direction 90 en
tschattest du mit
ASC_Shading_Angle_Right 75!?
Gruß
Thomas
Zitat von: CoolTux am 06 Juni 2019, 15:40:13
Dann trage bitte position in ASC_Pos_Reading ein und lege Dir ein userreadings an welches den korrekten status des Rolladen als nummerischen Wert ins das userreadings schreibt.
Danke, dass funktioniert perfekt. Jetzt kann ich weitermachen!
Hallo,
ich hatte gestern Abend die V06.16.12 installiert, Neustart u. ScanforShutter durchgeführt.
Heute habe ich sonderbares Verhalten bei mehreren Rollos. Die sind komplett zu gefahren nach der Beschattung bzw. nur auf 70% aufgefahren, obwohl das ASC_ShuttersLastDrive auf "shading out" steht.
Bsp.: Kinderzimmer Rollo komplett zugefahren:
Internals:
.eventMapCmd Auf:noArg halb:noArg Zu:noArg stop:noArg
CFGFN ./include/raeume.cfg
DEF 4E873B
FUUID 5c443740-f33f-e181-2393-a9af68c1a25a93e9
IODev myLGW
NAME Rolllade.KZ.OG
NOTIFYDEV global
NR 758
NTFY_ORDER 50-Rolllade.KZ.OG
STATE Zu
TYPE CUL_HM
chanNo 01
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-06-11 14:16:06 .protLastRcv 2019-06-11 14:16:06
2019-05-20 18:39:36 ASC_Enable on
2019-06-11 14:16:06 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-06-11 17:52:42 ASC_Time_DriveDown 11.06.2019 - 19:45
2019-06-11 17:52:42 ASC_Time_DriveUp 12.06.2019 - 06:30
2019-06-11 14:15:55 CommandAccepted yes
2019-03-09 08:49:50 D-firmware 2.8
2019-03-09 08:49:50 D-serialNr NEQ0989789
2019-06-11 17:52:36 associatedWith myASControl
2019-06-11 14:16:06 deviceMsg off (to myVCCU)
2019-06-11 14:16:06 level 0
2019-06-11 14:16:06 motor stop:off
2019-06-11 14:16:06 pct 0
2019-06-11 14:16:06 recentStateType info
2019-06-11 14:16:06 state off
2019-06-11 14:16:06 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 37
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +4E873B,00,00,00
rxt 0
vccu myVCCU
p:
4E873B
00
00
00
prefIO:
CUL1
myLGW
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat 00
role:
chn 1
dev 1
prs 1
tmpl:
Attributes:
.mId 006A
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 0
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor Licht_Ost:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 60
ASC_Shading_Angle_Right 95
ASC_Shading_Direction 110
ASC_Shading_Min_Elevation 0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 13
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 40
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 35000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 45000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 19:45
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 07:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec none
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev myLGW
IOgrp myVCCU:CUL1,myLGW
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon Zu:fts_shutter_100 Auf:fts_shutter_10 .*:fts_shutter_50
eventMap on:Auf 50:halb off:Zu stop:stop
expert 2_raw
firmware 2.8
fp_Obergeschoss 442,1040,1,Rolllade.KZ.OG,
group Rolllaeden
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room OG->Kinderzimmer
serialNr NEQ0989789
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rollaedenstand Rollaedenstand_map structexclude
webCmd Auf:halb:Zu:stop
list ASC Device:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
FUUID 5c443739-f33f-e181-e3de-22d6fc5b08474bbb
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.16-s19579/2019-06-08 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASControl
NOTIFYDEV global,myASControl,Rolllade.AZ,Rolllade.Bad.DG,Rolllade.Bad.OG,Rolllade.DG.Garten.li,Rolllade.DG.Garten.re,Rolllade.DG.Strasse,Rolllade.KU.EG,Rolllade.KZ.OG,Rolllade.SZ,Rolllade.WC.EG,Rolllade.WZ.Garten,Rolllade.WZ.Strasse,Rolllade.WZ.Terrasse,Rolllade.Bad.OG,Rolllade.SZ,Rolllade.DG.Strasse,Rolllade.DG.Garten.re,Rolllade.DG.Garten.li,Rolllade.Bad.DG,WZ.Terrasse.Tuersensor,Licht_West,Rolllade.WZ.Strasse,Rolllade.WZ.Terrasse,Licht_Ost,Rolllade.AZ,TL,Rolllade.KZ.OG
NR 122
NTFY_ORDER 51-myASControl
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.16
.attraggr:
.attrminint:
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-26 10:08:17 .monitoredDevs {"Rolllade.AZ":{},"Licht_Ost":{"Rolllade.DG.Strasse":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade.Bad.OG":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade.Bad.DG":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade.WZ.Strasse":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade.WC.EG":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade.KZ.OG":"ASC_BrightnessSensor"},"WZ.Terrasse.Tuersensor":{"Rolllade.WZ.Terrasse":"ASC_WindowRec"},"Rolllade.SZ":{},"Rolllade.DG.Garten.re":{},"Rolllade.DG.Strasse":{},"Rolllade.Bad.DG":{},"Rolllade.KZ.OG":{},"Rolllade.DG.Garten.li":{},"Licht_West":{"Rolllade.KU.EG":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade.WZ.Garten":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade.AZ":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade.DG.Garten.li":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade.DG.Garten.re":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade.SZ":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade.WZ.Terrasse":"ASC_BrightnessSensor"},"Rolllade.WZ.Terrasse":{},"Rolllade.Bad.OG":{},"Rolllade.WZ.Strasse":{},"TL":{"myASControl":"ASC_twilightDevice"}}
2019-06-11 17:34:15 Rolllade.AZ_PosValue 40
2019-06-11 17:33:59 Rolllade.AZ_lastPosValue 100
2019-06-11 17:52:42 Rolllade.AZ_nextAstroTimeEvent 11.06.2019 - 20:15
2019-06-11 09:45:28 Rolllade.Bad.DG_PosValue 0
2019-06-11 14:13:49 Rolllade.Bad.DG_lastPosValue 0
2019-06-11 17:52:42 Rolllade.Bad.DG_nextAstroTimeEvent 11.06.2019 - 19:45
2019-06-11 14:37:58 Rolllade.Bad.OG_PosValue 87
2019-06-11 14:24:30 Rolllade.Bad.OG_lastPosValue 40
2019-06-11 17:52:42 Rolllade.Bad.OG_nextAstroTimeEvent 11.06.2019 - 20:15
2019-06-11 09:45:27 Rolllade.DG.Garten.li_PosValue 0
2019-06-11 06:30:02 Rolllade.DG.Garten.li_lastPosValue 0
2019-06-11 17:52:42 Rolllade.DG.Garten.li_nextAstroTimeEvent 11.06.2019 - 19:45
2019-06-11 09:45:30 Rolllade.DG.Garten.re_PosValue 0
2019-06-11 06:30:02 Rolllade.DG.Garten.re_lastPosValue 0
2019-06-11 17:52:42 Rolllade.DG.Garten.re_nextAstroTimeEvent 11.06.2019 - 19:45
2019-05-12 15:38:03 Rolllade.DG.Garten_PosValue 0
2019-05-12 09:00:02 Rolllade.DG.Garten_lastPosValue 0
2019-06-11 09:44:57 Rolllade.DG.Strasse_PosValue 0
2019-06-11 14:13:49 Rolllade.DG.Strasse_lastPosValue 0
2019-06-11 17:52:42 Rolllade.DG.Strasse_nextAstroTimeEvent 11.06.2019 - 19:45
2019-06-11 17:34:16 Rolllade.KU.EG_PosValue 40
2019-06-11 17:33:59 Rolllade.KU.EG_lastPosValue 100
2019-06-11 17:52:42 Rolllade.KU.EG_nextAstroTimeEvent 11.06.2019 - 20:15
2019-05-05 08:48:50 Rolllade.KZ.DG.Garten.li_PosValue 100
2019-05-05 09:00:02 Rolllade.KZ.DG.Garten.li_lastPosValue 100
2019-05-05 08:48:48 Rolllade.KZ.DG.Garten.re_PosValue 100
2019-05-05 09:00:02 Rolllade.KZ.DG.Garten.re_lastPosValue 100
2019-06-11 14:16:06 Rolllade.KZ.OG_PosValue 0
2019-06-11 14:15:55 Rolllade.KZ.OG_lastPosValue 31.5
2019-06-11 17:52:42 Rolllade.KZ.OG_nextAstroTimeEvent 11.06.2019 - 19:45
2019-05-05 08:49:20 Rolllade.KZ.Strasse.DG_PosValue 8
2019-05-05 08:00:02 Rolllade.KZ.Strasse.DG_lastPosValue 0
2019-06-11 17:34:05 Rolllade.SZ_PosValue 40
2019-06-11 17:33:59 Rolllade.SZ_lastPosValue 45.5
2019-06-11 17:52:42 Rolllade.SZ_nextAstroTimeEvent 11.06.2019 - 20:15
2019-06-11 14:16:02 Rolllade.WC.EG_PosValue 70
2019-06-11 14:15:55 Rolllade.WC.EG_lastPosValue 40
2019-06-11 17:52:43 Rolllade.WC.EG_nextAstroTimeEvent 11.06.2019 - 20:15
2019-06-11 17:34:20 Rolllade.WZ.Garten_PosValue 40
2019-06-11 17:33:59 Rolllade.WZ.Garten_lastPosValue 100
2019-06-11 17:52:43 Rolllade.WZ.Garten_nextAstroTimeEvent 11.06.2019 - 20:15
2019-06-11 17:34:30 Rolllade.WZ.Strasse_PosValue 10
2019-06-11 14:15:55 Rolllade.WZ.Strasse_lastPosValue 38.5
2019-06-11 17:52:43 Rolllade.WZ.Strasse_nextAstroTimeEvent 11.06.2019 - 20:15
2019-06-11 17:59:03 Rolllade.WZ.Terrasse_PosValue 86
2019-06-10 09:00:02 Rolllade.WZ.Terrasse_lastDelayPosValue 100
2019-06-11 06:30:02 Rolllade.WZ.Terrasse_lastPosValue 100
2019-06-11 17:52:43 Rolllade.WZ.Terrasse_nextAstroTimeEvent 11.06.2019 - 20:15
2019-05-20 18:39:36 ascEnable on
2019-05-14 19:25:31 controlShading on
2019-03-09 08:57:38 hardLockOut off
2019-03-09 08:57:38 partyMode off
2019-06-11 17:52:35 room_DG-_Bad Rolllade.Bad.DG
2019-06-11 17:52:35 room_DG-_Kinderzimmer Rolllade.DG.Garten.li,Rolllade.DG.Garten.re,Rolllade.DG.Strasse
2019-06-11 17:52:35 room_EG-_Gaeste.WC Rolllade.WC.EG
2019-06-11 17:52:35 room_EG-_Wohnzimmer/Kueche Rolllade.KU.EG,Rolllade.WZ.Garten,Rolllade.WZ.Strasse,Rolllade.WZ.Terrasse
2019-06-11 17:52:35 room_OG-_Arbeitszimmer Rolllade.AZ
2019-06-11 17:52:35 room_OG-_Bad Rolllade.Bad.OG
2019-06-11 17:52:35 room_OG-_Kinderzimmer Rolllade.KZ.OG
2019-06-11 17:52:35 room_OG-_Schlafzimmer Rolllade.SZ
2019-04-19 16:41:53 selfDefense off
2019-06-11 17:59:03 state manual
2019-03-10 08:09:00 sunriseTimeWeHoliday on
2019-06-11 17:52:35 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rolllade.AZ
Rolllade.Bad.DG
Rolllade.Bad.OG
Rolllade.DG.Garten.li
Rolllade.DG.Garten.re
Rolllade.DG.Strasse
Rolllade.KU.EG
Rolllade.KZ.OG
Rolllade.SZ
Rolllade.WC.EG
Rolllade.WZ.Garten
Rolllade.WZ.Strasse
Rolllade.WZ.Terrasse
monitoredDevs:
Licht_Ost:
Rolllade.Bad.DG ASC_BrightnessSensor
Rolllade.Bad.OG ASC_BrightnessSensor
Rolllade.DG.Strasse ASC_BrightnessSensor
Rolllade.KZ.OG ASC_BrightnessSensor
Rolllade.WC.EG ASC_BrightnessSensor
Rolllade.WZ.Strasse ASC_BrightnessSensor
Licht_West:
Rolllade.AZ ASC_BrightnessSensor
Rolllade.DG.Garten.li ASC_BrightnessSensor
Rolllade.DG.Garten.re ASC_BrightnessSensor
Rolllade.KU.EG ASC_BrightnessSensor
Rolllade.SZ ASC_BrightnessSensor
Rolllade.WZ.Garten ASC_BrightnessSensor
Rolllade.WZ.Terrasse ASC_BrightnessSensor
Rolllade.AZ:
Rolllade.Bad.DG:
Rolllade.Bad.OG:
Rolllade.DG.Garten.li:
Rolllade.DG.Garten.re:
Rolllade.DG.Strasse:
Rolllade.KZ.OG:
Rolllade.SZ:
Rolllade.WZ.Strasse:
Rolllade.WZ.Terrasse:
TL:
myASControl ASC_twilightDevice
WZ.Terrasse.Tuersensor:
Rolllade.WZ.Terrasse ASC_WindowRec
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp 3
ASC_shuttersDriveOffset 0
ASC_tempSensor myBuderus:OutdoorTemp:temperature
ASC_twilightDevice TL
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Haus->Rollladen
verbose 3
Rollo 70% aufgefahren:
Internals:
.eventMapCmd Auf:noArg halb:noArg Zu:noArg stop:noArg
CFGFN ./include/raeume.cfg
DEF 62B896
FUUID 5c443740-f33f-e181-1e22-fd1159596eb23c29
IODev myLGW
NAME Rolllade.WC.EG
NOTIFYDEV global
NR 617
NTFY_ORDER 50-Rolllade.WC.EG
STATE 70
TYPE CUL_HM
chanNo 01
.attreocr:
pct
.attrminint:
READINGS:
2019-06-11 14:16:02 .protLastRcv 2019-06-11 14:16:02
2019-05-20 18:39:36 ASC_Enable on
2019-06-11 14:16:02 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-06-11 17:52:43 ASC_Time_DriveDown 11.06.2019 - 20:15
2019-06-11 17:52:43 ASC_Time_DriveUp 12.06.2019 - 06:30
2019-06-11 14:15:55 CommandAccepted yes
2019-03-09 08:49:50 D-firmware 2.11
2019-03-09 08:49:50 D-serialNr OEQ1851979
2019-06-11 17:52:36 associatedWith myASControl
2019-06-11 14:16:02 deviceMsg 70 (to myVCCU)
2019-06-11 14:16:02 level 70
2019-06-11 14:16:02 motor stop:70
2019-06-11 14:16:02 pct 70
2019-06-11 14:16:02 recentStateType info
2019-06-11 14:16:02 state 70
2019-06-11 14:16:02 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 164
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +62B896,00,00,00
rxt 0
vccu myVCCU
p:
62B896
00
00
00
prefIO:
CUL1
myLGW
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat 00
role:
chn 1
dev 1
prs 1
tmpl:
Attributes:
.mId 006A
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 0
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor Licht_Ost:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 20
ASC_Shading_Angle_Right 95
ASC_Shading_Direction 110
ASC_Shading_Min_Elevation 0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 13
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 40
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 20:15
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 07:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec none
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev myLGW
IOgrp myVCCU:CUL1,myLGW
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon Zu:fts_shutter_100 Auf:fts_shutter_10 .*:fts_shutter_50
event-on-change-reading pct
eventMap on:Auf 50:halb off:Zu stop:stop
expert 2_raw
firmware 2.11
group Rolllaeden
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room EG->Gaeste.WC
serialNr OEQ1851979
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rollaedenstand Rollaedenstand_map structexclude
webCmd Auf:halb:Zu:stop
Ich habe erstmal wieder über update die offizielle Version installiert.
Vielleicht helfen die drei List zur Fehlereingrenzung.
Viele Grüße Gerald.
Hallo Gerald,
Da kann ich leider so nichts weiter sehen.
Was mich aber wundert ist, wieso kein Attribut ASC_Shading_MinMax_Elevation vorhanden ist aus der Beta Version.
Ich hatte vor dem List ASC_Decive bereits auf die offizielle Version wieder umgestellt.
Vielleicht ungeschickt???
Grüsse Gerald
Trotzdem sollte was zu sehen sein. Es sei denn du hast nach dem Neustart kein save gemacht.
Du hast doch ein Neustart gemacht nach dem einspielen der Beta Version?
Wie auch immer, ab morgen früh kommt die Version eh per Update.
Hallo CoolTux,
ZitatOb nun von 0 bis 100 oder von 10-30 das ist total egal. Entscheiden ist das OpenPosition ganz oben ist. Wegen meiner 30 und closedPosition ganz unten wegen meiner 10 und die anderen Werte musst Du auf jeden Fall anpassen. Also Fenster Open und Comfort und Shading müssen innerhalb von 10-30 liegen.
Das war wohl der Knackpunkt...... darüber bin ich gestolpert
Bei mir waren sind die Werte genau anders herum für OpenPosition und closedPosition auf die Größe bezogen.
Habe ASC beim Rollladen auf 2 gestellt es hat sich schon mal etwas getan, oh Wunder Rollo ist gefahren, jetzt geht es an das Feintuning.
Vergesse nicht auch mal Pause zu machen bei Deinem aufreibenden Einsatz!
@Thomas
ZitatAuf die Gefahr hin ich steh total auf dem Schlauch, aber stimmt hier nicht was ?
Fängst du nicht schon bevor die Sonne aufgeht mit ASC_Shading_Min_Elevation 2 und ASC_Shading_Angle_Left 20 die Beschattung an und kurz bevor die Sonne das Fenster erreicht ASC_Shading_Direction 90 entschattest du mit ASC_Shading_Angle_Right 75!?
Werte waren nur zum testen um sicher zu sein ob überhaupt etwas passiert.
Ob ich es richtig deute bin ich mir nicht sicher, aber also Fenster im Osten
müsste ?? ASC_Shading_Direction 90 sein
dann ASC_Shading_Min_Elevation 2 Sonne ist gerade über den Horizont aufgegangen obwohl geht fast jetzt nicht mehr unter im Norden.
dann ASC_Shading_Angle_Left 20 also von Osten aus nach Norden kann es auch schon losgehen vom Sonnenweg aus gesehen?
dann mit ASC_Shading_Angle_Right 75 also bis fast die Sonne im Süden ist(es fehlen 15Grad) soll die Beschattung dauern ?
Bitte Verbessert mich falls ich es nicht richtig interpretiere.
Großes Dankeschön CoolTux und Helfer für Eure Arbeit !
Hans-Jürgen
Zitat von: Deckoffizier am 11 Juni 2019, 22:14:46
Hallo CoolTux,
Das war wohl der Knackpunkt...... darüber bin ich gestolpert
Bei mir waren sind die Werte genau anders herum für OpenPosition und closedPosition auf die Größe bezogen.
Hallo Jürgen,
Auch das ist kein Problem. Wenn closedPosition 30 ist u d openPosition 10 sind die anderen Werte ja entsprechend äquivalent. Auch hier sollte sich etwas tun.
Ob nun ASC 1 oder 2 ist fast egal. Es sind nur Hilfen für die defaults. Du musst dann aber halt alle entspreche den Attribute setzen da ja die defaults bei so krummen Werten gar nicht gehen. Zu mindest in der Position Frage. Aber das sollte kein Problem sein denke ich.
Grüße
Hallo CoolTux,
auf die Schnelle...
ZitatOb nun ASC 1 oder 2 ist fast egal. Es sind nur Hilfen für die defaults. Du musst dann aber halt alle entspreche den Attribute setzen da ja die defaults bei so krummen Werten gar nicht gehen. Zu mindest in der Position Frage. Aber das sollte kein Problem sein denke ich.
probiere ich gerade aus für Morgen Früh. hatte die default sonst im Wertebereich passend wie z.B.10 vorher gesetzt.
Jetzt mal über Eingabefeld und attr. .....
Danke nochmal auch wenn der Sack bei Dir dafür schon überläuft ;)
Hans-Jürgen
OK, OK, Sorry. Denkfehler meinerseits, der mir ehrlich gesagt jetzt erst bewusst wird.
Hallo CoolTux,
ich habe ein Verständnisproblem mit dem update der Module.
Obwohl ich immer das akutelle Modul (heute 0.6.17) verwende, kann ich nicht wie in der Commanref angegeben das Attribut ASC_autoShuttersControlShading auf on stellen. Es geht nur über set xxx ControlShading on.
Zitat von: wk am 12 Juni 2019, 13:14:04
Hallo CoolTux,
ich habe ein Verständnisproblem mit dem update der Module.
Obwohl ich immer das akutelle Modul (heute 0.6.17) verwende, kann ich nicht wie in der Commanref angegeben das Attribut ASC_autoShuttersControlShading auf on stellen. Es geht nur über set xxx ControlShading on.
Das habe ich anscheinend vergessen aus der Attributsliste zu entfernen. Das wurde vor kurzem von Attribut auf set Befehl umgestellt.
Hallo CoolTux,
nochmal zurück zu dem MultiEvent-Wetterstation.
Ich habe nun folgendes gemacht:
1. Einen Dummy erstellt der in das Reading "status" über ein Notifiy gesetzt bekommt
2. Im ASC habe ich im Attribut folgendes eingetragen: ASC_rainSensor Wetterstation_Regenstatus:status 1:0 100
3. In den entsprechenden Rolladen-Device auch das Attribut ASC_RainProtection on gesetzt
Leider habe ich bis jetzt nicht bemerkt, dass irgendwann wenn ich den Status von 0 auf 1 des Dummys setzte. Ein EventRain bei dem ASC getriggert wird
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_links getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_links getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_links getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_links getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_links getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_links getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - ShadingProcessing: Kueche_Fenster_links - Übergebende Werte - Azimuth:294, Elevation: 10.5, Brightness: 2071.0, OutTemp: 21.0, Fenster Position: 155, Winkel Links: 70, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_links getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_links getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Kueche_Fenster_links - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Ankleide_Fenster_hinten_links - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Ankleide_Fenster_hinten_links - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Bad_Fenster_hinten_rechts - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Bad_Fenster_hinten_rechts - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Bad_Fenster_seitlich_links - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Bad_Fenster_seitlich_links - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Bibliothek_Fenster_seitlich - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Bibliothek_Fenster_seitlich - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Bibliothek_Fenster_vorne - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Bibliothek_Fenster_vorne - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Buero_Fenster_vorne - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Buero_Fenster_vorne - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Esszimmer_Fenster_hinten_links - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Esszimmer_Fenster_hinten_links - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Esszimmer_Fenster_seitlich - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Esszimmer_Fenster_seitlich - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Gaeste_Fenster_seitlich_links - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Gaeste_Fenster_seitlich_links - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Gaeste_Fenster_seitlich_rechts - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Gaeste_Fenster_seitlich_rechts - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Gaeste_Fenster_vorne - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Gaeste_Fenster_vorne - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Kueche_Fenster_links - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Kueche_Fenster_links - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Kueche_Fenster_rechts - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Kueche_Fenster_rechts - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Wohn_Fenster_hinten_rechts - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Wohn_Fenster_hinten_rechts - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Wohn_Fenster_seitlich - WindProtection1: unprotected WindMax1: 50 WindMin1: 30 Bekommender Wert1: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingWind: Wohn_Fenster_seitlich - WindProtection2: unprotected WindMax2: 50 WindMin2: 30 Bekommender Wert2: 6.0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Wohn_Fenster_seitlich - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Wohn_Fenster_seitlich - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 2071.0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_seitlich Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_seitlich getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_seitlich getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_seitlich Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_seitlich getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_seitlich getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_seitlich Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_seitlich getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_seitlich getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - ShadingProcessing: Wohn_Fenster_seitlich - Übergebende Werte - Azimuth:294, Elevation: 10.5, Brightness: 2071.0, OutTemp: 21.0, Fenster Position: 324, Winkel Links: 60, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_seitlich Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_seitlich getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_seitlich getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Wohn_Fenster_seitlich - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Kueche_Fenster_rechts - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Kueche_Fenster_rechts - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 2071.0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - ShadingProcessing: Kueche_Fenster_rechts - Übergebende Werte - Azimuth:294, Elevation: 10.5, Brightness: 2071.0, OutTemp: 21.0, Fenster Position: 160, Winkel Links: 70, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Kueche_Fenster_rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Kueche_Fenster_rechts - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Esszimmer_Fenster_seitlich - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Esszimmer_Fenster_seitlich - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 2071.0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_seitlich Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_seitlich getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_seitlich getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_seitlich Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_seitlich getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_seitlich getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_seitlich Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_seitlich getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_seitlich getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - ShadingProcessing: Esszimmer_Fenster_seitlich - Übergebende Werte - Azimuth:294, Elevation: 10.5, Brightness: 2071.0, OutTemp: 21.0, Fenster Position: 170, Winkel Links: 60, Winkel Rechts: 50, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_seitlich Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_seitlich getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_seitlich getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Esszimmer_Fenster_seitlich - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Wohn_Fenster_hinten_rechts - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Wohn_Fenster_hinten_rechts - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 2071.0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - ShadingProcessing: Wohn_Fenster_hinten_rechts - Übergebende Werte - Azimuth:294, Elevation: 10.5, Brightness: 2071.0, OutTemp: 21.0, Fenster Position: 230, Winkel Links: 50, Winkel Rechts: 95, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - ShadingProcessing: Wohn_Fenster_hinten_rechts - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Wohn_Fenster_hinten_rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - ShadingProcessing: Wohn_Fenster_hinten_rechts - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out reserved Neuer Status: out reserved
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Wohn_Fenster_hinten_rechts - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Esszimmer_Fenster_hinten_links - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Esszimmer_Fenster_hinten_links - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 2071.0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_hinten_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_hinten_links getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_hinten_links getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_hinten_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_hinten_links getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_hinten_links getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_hinten_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_hinten_links getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_hinten_links getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - ShadingProcessing: Esszimmer_Fenster_hinten_links - Übergebende Werte - Azimuth:294, Elevation: 10.5, Brightness: 2071.0, OutTemp: 21.0, Fenster Position: 225, Winkel Links: 65, Winkel Rechts: 55, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_hinten_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_hinten_links getDownBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - FnIsDay: Esszimmer_Fenster_hinten_links getUpBrightness: 1 Brightness: 2071.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:23:01 - EventProcessingShadingBrightness: Esszimmer_Fenster_hinten_links - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
Was mache ich da noch falsch?
Internals:
FUUID 5cd67677-f33f-6784-4c2f-a63e2eb593e1ca7a
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.16-s19579/2019-06-08 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rolladensteuerung
NOTIFYDEV Bewohner,Daniela,Rolladensteuerung,Sascha,WettersensorPro_Garten_H_1,Wetterstation_Regenstatus,astro,global,Ankleide_Fenster_hinten_links,Bad_Fenster_hinten_rechts,Bad_Fenster_seitlich_links,Bibliothek_Fenster_seitlich,Bibliothek_Fenster_vorne,Buero_Fenster_vorne,Esszimmer_Fenster_hinten_links,Esszimmer_Fenster_seitlich,Gaeste_Fenster_seitlich_links,Gaeste_Fenster_seitlich_rechts,Gaeste_Fenster_vorne,Kueche_Fenster_links,Kueche_Fenster_rechts,Wohn_Fenster_hinten_rechts,Wohn_Fenster_seitlich
NR 363
NTFY_ORDER 51-Rolladensteuerung
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.16
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-12 10:50:24 Ankleide_Fenster_hinten_links_PosValue 67
2019-06-12 07:45:02 Ankleide_Fenster_hinten_links_lastPosValue 100
2019-06-12 07:45:02 Ankleide_Fenster_hinten_links_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
2019-06-12 10:50:22 Bad_Fenster_hinten_rechts_PosValue 95
2019-06-12 07:45:02 Bad_Fenster_hinten_rechts_lastPosValue 100
2019-06-12 07:45:02 Bad_Fenster_hinten_rechts_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
2019-06-12 10:50:24 Bad_Fenster_seitlich_links_PosValue 74
2019-06-12 07:45:03 Bad_Fenster_seitlich_links_lastPosValue 100
2019-06-12 07:45:03 Bad_Fenster_seitlich_links_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
2019-06-12 10:34:19 Bibliothek_Fenster_seitlich_PosValue 100
2019-06-12 07:45:02 Bibliothek_Fenster_seitlich_lastPosValue 100
2019-06-12 07:45:02 Bibliothek_Fenster_seitlich_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
2019-06-12 10:33:20 Bibliothek_Fenster_vorne_PosValue 100
2019-06-12 07:45:02 Bibliothek_Fenster_vorne_lastPosValue 100
2019-06-12 07:45:02 Bibliothek_Fenster_vorne_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
2019-06-12 10:50:23 Buero_Fenster_vorne_PosValue 92
2019-06-12 07:45:02 Buero_Fenster_vorne_lastPosValue 100
2019-06-12 07:45:02 Buero_Fenster_vorne_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
2019-06-12 19:03:11 Esszimmer_Fenster_hinten_links_PosValue 100
2019-06-12 19:02:34 Esszimmer_Fenster_hinten_links_lastPosValue 99
2019-06-12 07:45:03 Esszimmer_Fenster_hinten_links_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
2019-06-12 15:05:39 Esszimmer_Fenster_seitlich_PosValue 100
2019-06-12 15:05:04 Esszimmer_Fenster_seitlich_lastPosValue 78
2019-06-12 07:45:03 Esszimmer_Fenster_seitlich_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
2019-06-12 10:47:07 Gaeste_Fenster_seitlich_links_PosValue 98
2019-06-12 07:45:02 Gaeste_Fenster_seitlich_links_lastPosValue 100
2019-06-12 07:45:02 Gaeste_Fenster_seitlich_links_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
2019-06-12 10:50:20 Gaeste_Fenster_seitlich_rechts_PosValue 94
2019-06-12 07:45:02 Gaeste_Fenster_seitlich_rechts_lastPosValue 100
2019-06-12 07:45:02 Gaeste_Fenster_seitlich_rechts_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
2019-06-12 10:50:21 Gaeste_Fenster_vorne_PosValue 91
2019-06-12 07:45:02 Gaeste_Fenster_vorne_lastPosValue 100
2019-06-12 07:45:02 Gaeste_Fenster_vorne_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
2019-06-12 15:37:15 Kueche_Fenster_links_PosValue 100
2019-06-12 15:36:52 Kueche_Fenster_links_lastPosValue 92
2019-06-12 07:45:03 Kueche_Fenster_links_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
2019-06-12 15:47:25 Kueche_Fenster_rechts_PosValue 100
2019-06-12 15:47:00 Kueche_Fenster_rechts_lastPosValue 73
2019-06-12 07:45:03 Kueche_Fenster_rechts_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
2019-06-12 19:04:50 Wohn_Fenster_hinten_rechts_PosValue 100
2019-06-12 07:45:03 Wohn_Fenster_hinten_rechts_lastPosValue 100
2019-06-12 07:45:03 Wohn_Fenster_hinten_rechts_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
2019-06-12 19:04:47 Wohn_Fenster_seitlich_PosValue 100
2019-06-12 07:45:03 Wohn_Fenster_seitlich_lastPosValue 100
2019-06-12 07:45:03 Wohn_Fenster_seitlich_nextAstroTimeEvent 12.06.2019 - 22:00
2019-06-10 20:26:16 ascEnable on
2019-05-31 11:17:58 controlShading on
2019-05-11 09:15:03 hardLockOut off
2019-06-10 20:17:05 room_hidden Ankleide_Fenster_hinten_links,Bad_Fenster_hinten_rechts,Bad_Fenster_seitlich_links,Bibliothek_Fenster_seitlich,Bibliothek_Fenster_vorne,Buero_Fenster_vorne,Esszimmer_Fenster_hinten_links,Esszimmer_Fenster_seitlich,Gaeste_Fenster_seitlich_links,Gaeste_Fenster_seitlich_rechts,Gaeste_Fenster_vorne,Kueche_Fenster_links,Kueche_Fenster_rechts,Wohn_Fenster_hinten_rechts,Wohn_Fenster_seitlich
2019-05-30 22:03:51 selfDefense on
2019-06-12 19:04:50 state manual
2019-05-11 18:32:12 sunriseTimeWeHoliday on
2019-06-10 20:17:05 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Ankleide_Fenster_hinten_links
Bad_Fenster_hinten_rechts
Bad_Fenster_seitlich_links
Bibliothek_Fenster_seitlich
Bibliothek_Fenster_vorne
Buero_Fenster_vorne
Esszimmer_Fenster_hinten_links
Esszimmer_Fenster_seitlich
Gaeste_Fenster_seitlich_links
Gaeste_Fenster_seitlich_rechts
Gaeste_Fenster_vorne
Kueche_Fenster_links
Kueche_Fenster_rechts
Wohn_Fenster_hinten_rechts
Wohn_Fenster_seitlich
monitoredDevs:
Bewohner:
Rolladensteuerung ASC_residentsDev
Daniela:
Ankleide_Fenster_hinten_links ASC_Roommate_Device
Sascha:
Ankleide_Fenster_hinten_links ASC_Roommate_Device
WettersensorPro_Garten_H_1:
Buero_Fenster_vorne ASC_BrightnessSensor
Esszimmer_Fenster_hinten_links ASC_BrightnessSensor
Esszimmer_Fenster_seitlich ASC_BrightnessSensor
Kueche_Fenster_links ASC_BrightnessSensor
Kueche_Fenster_rechts ASC_BrightnessSensor
Rolladensteuerung ASC_windSensor
Wohn_Fenster_hinten_rechts ASC_BrightnessSensor
Wohn_Fenster_seitlich ASC_BrightnessSensor
Wetterstation_Regenstatus:
Rolladensteuerung ASC_rainSensor
astro:
Rolladensteuerung ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_rainSensor Wetterstation_Regenstatus:status 1:0 100
ASC_residentsDev Bewohner:presence
ASC_tempSensor WettersensorPro_Garten_H_1:1.ACTUAL_TEMPERATURE
ASC_twilightDevice astro
ASC_windSensor WettersensorPro_Garten_H_1:1.WIND_SPEED
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
group ZE.Einstellung.Rolladen
icon fts_shutter_automatic
room Zentrale
sortby 1
Dummy:
Internals:
CFGFN
FUUID 5cff9931-f33f-6784-d824-81b546d549828caf
NAME Wetterstation_Regenstatus
NR 834
STATE 1
TYPE dummy
READINGS:
2019-06-12 19:41:47 state 1
2019-06-12 20:14:44 status 1
Attributes:
event-on-change-reading .*
event-on-update-reading .*
group ZE.Geraete.Dummys
room Zentrale
Danke! Gruß, Shrek
Die Implementierung ist ja auch anders.
Kann gerade nicht schauen was die Commandref dazu sagt, aber
Entweder dry,rain glaube oder als nummeriscner Wert. Also 50 oder 123 oder so. Auf jeden Fall ein Wert der den angegebenen Wert überschreitet.
Hallo CoolTux, das steht in der CommandRef drin:
ASC_RAINSENSOR - DEVICENAME[:READINGNAME] MAXTRIGGER[:HYSTERESE] [CLOSEDPOS] - der Inhalt ist eine Kombination aus Devicename, Readingname, Wert ab dem getriggert werden soll, Hysterese Wert ab dem der Status Regenschutz aufgehoben werden soll und der "wegen Regen geschlossen Position".
Also müsste doch ASC_rainSensor Wetterstation_Regenstatus:status 1 100 funktionieren?
Wobei der Status des Dummys von 1 Regen und 0 kein Regen wechseln kann
Ok jetzt habe ich mal den Status des Regendummys auf 1 gesetzt. Prompt gab es bei den Rolläden eine manuelle Fahrt. Diese hat alle Rolläden geschlossen um ca. 20:58. Um 21:12 ca. wurde wieder eine manuelles Event erkannt und die Rolläden wieder an die ursprüngliche Position geöffnet. Der Status des Dummys war aber immer noch auf 1.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:17 - EventProcessingShutters: Buero_Fenster_vorne - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365897 Last Position Timestamp: 1560318302 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:17 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:18 - EventProcessingShutters: Bibliothek_Fenster_seitlich - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365898 Last Position Timestamp: 1560318302 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:19 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:19 - EventProcessingShutters: Bibliothek_Fenster_vorne - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365899 Last Position Timestamp: 1560318302 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:19 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:20 - EventProcessingShutters: Bad_Fenster_seitlich_links - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365900 Last Position Timestamp: 1560318302 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:20 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:23 - EventProcessingShutters: Esszimmer_Fenster_hinten_links - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365903 Last Position Timestamp: 1560358954 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 99 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:23 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:24 - EventProcessingShutters: Esszimmer_Fenster_seitlich - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365904 Last Position Timestamp: 1560344704 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 78 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:24 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:25 - EventProcessingShutters: Wohn_Fenster_hinten_rechts - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365905 Last Position Timestamp: 1560318303 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:25 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:28 - EventProcessingShutters: Wohn_Fenster_seitlich - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365908 Last Position Timestamp: 1560318303 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
Moin,
bis V0.6.15 hatte ich folgendes Verhalten, ob das mittlerweile gefixt ist.. keine Ahnung, habe gerade eben auf 0.6.17 geupdatet... ;)
Am Rolladen ist selfdefense active + ein Roommate hinterlegt.
Im ASC selbst ist ResidentsDev belegt.
Verhalten:
Rommate schläft noch, aber der Hausstatus (ResidentsDev) geht auf Home weil ein anderer Bewohner bereits aufgewacht ist.
Rolladen schaltet auf "selfdefense inactive" und fährt auf genau die Position welche im Attribut PrivacyDown_Pos hinterlegt ist. (Ich schätze weil das die letzte Postion vor geschlossen war).
Das sollte natürlich nicht sein!
Gruß
Zitat von: shrek71 am 12 Juni 2019, 21:22:30
Ok jetzt habe ich mal den Status des Regendummys auf 1 gesetzt. Prompt gab es bei den Rolläden eine manuelle Fahrt. Diese hat alle Rolläden geschlossen um ca. 20:58. Um 21:12 ca. wurde wieder eine manuelles Event erkannt und die Rolläden wieder an die ursprüngliche Position geöffnet. Der Status des Dummys war aber immer noch auf 1.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:17 - EventProcessingShutters: Buero_Fenster_vorne - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365897 Last Position Timestamp: 1560318302 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:17 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:18 - EventProcessingShutters: Bibliothek_Fenster_seitlich - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365898 Last Position Timestamp: 1560318302 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:19 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:19 - EventProcessingShutters: Bibliothek_Fenster_vorne - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365899 Last Position Timestamp: 1560318302 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:19 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:20 - EventProcessingShutters: Bad_Fenster_seitlich_links - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365900 Last Position Timestamp: 1560318302 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:20 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:23 - EventProcessingShutters: Esszimmer_Fenster_hinten_links - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365903 Last Position Timestamp: 1560358954 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 99 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:23 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:24 - EventProcessingShutters: Esszimmer_Fenster_seitlich - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365904 Last Position Timestamp: 1560344704 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 78 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:24 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:25 - EventProcessingShutters: Wohn_Fenster_hinten_rechts - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365905 Last Position Timestamp: 1560318303 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:25 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.12 20:58:28 - EventProcessingShutters: Wohn_Fenster_seitlich - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1560365908 Last Position Timestamp: 1560318303 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
Hallo,
Wenn Du nicht gerade hier die Ausgaben gekürzt hast dann kann ich sagen das ASC hier nichts gemacht hat.
Zum Thema Regensensor. Man müß über den Max Trigger kommen. Eigentlich sollte der Wert die Regenmenge darstellen. Also in etwa so:
Wenn mehr wie 78 gemessen wird dann schließe das Rollo. Wenn weniger wie 78 - Hysterese dann zurück. Also Hysterese zum Beispiel 25. Wäre also wenn unter 78-25 dann zurück.
Zitat von: C0mmanda am 13 Juni 2019, 07:32:02
Moin,
bis V0.6.15 hatte ich folgendes Verhalten, ob das mittlerweile gefixt ist.. keine Ahnung, habe gerade eben auf 0.6.17 geupdatet... ;)
Am Rolladen ist selfdefense active + ein Roommate hinterlegt.
Im ASC selbst ist ResidentsDev belegt.
Verhalten:
Rommate schläft noch, aber der Hausstatus (ResidentsDev) geht auf Home weil ein anderer Bewohner bereits aufgewacht ist.
Rolladen schaltet auf "selfdefense inactive" und fährt auf genau die Position welche im Attribut PrivacyDown_Pos hinterlegt ist. (Ich schätze weil das die letzte Postion vor geschlossen war).
Das sollte natürlich nicht sein!
Gruß
Muss ich mir in Ruhe an schauen.
Zitat von: CoolTux am 13 Juni 2019, 08:40:18
Hallo,
Wenn Du nicht gerade hier die Ausgaben gekürzt hast dann kann ich sagen das ASC hier nichts gemacht hat.
Zum Thema Regensensor. Man müß über den Max Trigger kommen. Eigentlich sollte der Wert die Regenmenge darstellen. Also in etwa so:
Wenn mehr wie 78 gemessen wird dann schließe das Rollo. Wenn weniger wie 78 - Hysterese dann zurück. Also Hysterese zum Beispiel 25. Wäre also wenn unter 78-25 dann zurück.
Guten Tag CoolTux,
ich probiere das mal morgen mit dem Maxtrigger und Hysterese in Verbindung mit der Regenmenge mal aus. benutze dazu mal eine Gieskanne.
Melde mich dann wieder.
Gruß und Danke,
Shrek
Entweder Gießkanne oder du baust Deinen Dummy etwas um.
Hat sich in den letzten Updates irgendetwas bzgl. der Beschattung geändert? Aktuell habe ich 0.6.17 aktiv.
Ich kämpfe hier gerade gegen Windmühlen:
- ASC fährt runter (shading in)
- ich fahre wieder hoch
- ASC fährt wieder runter
Ich habe das Debugging mal aktiviert und beobachte.
Zitat von: FunkOdyssey am 13 Juni 2019, 11:28:17
- ASC fährt runter (shading in)
- ich fahre wieder hoch
- ASC fährt wieder runter
Wird denn deine manuelle Fahrt erkannt? Das klingt doch sehr danach, als ob nicht... müsste im showShuttersInformations als lastDrive stehen.
Ja, wird erkannt.
Zitat von: FunkOdyssey am 13 Juni 2019, 11:28:17
Hat sich in den letzten Updates irgendetwas bzgl. der Beschattung geändert? Aktuell habe ich 0.6.17 aktiv.
Ich kämpfe hier gerade gegen Windmühlen:
- ASC fährt runter (shading in)
- ich fahre wieder hoch
- ASC fährt wieder runter
Ich habe das Debugging mal aktiviert und beobachte.
Direkt in der Shading Funktion hat sich nichts geändert. Drum Rum habe ich in Bezug auf Shading aber einiges gemacht. Gerade wenn Events kommen wie home oder absent.
Die Events kommen vom Astro-Modul und vom Helligkeitssensor.
Aber wenn ich manuell eingegriffen habe, so sollte ASC doch die Finger anschließend davon lassen, oder?
Außerdem habe ich folgende Konfiguration:
blockingTime in den Rollo-Devices ist: default
ASC_blockAscDrivesAfterManual im ASC-Device ist: 1
Da du wahrscheinlich ganz hoch gefahren hast ist das eine bekannte Position. Daher greift
ASC_blockAscDrivesAfterManual im ASC-Device ist: 1
nicht. Aber zu mindest sollte er eine Stunde 20 min blockieren.
Hallo zusammen,ich habe letzte Woche meine zuvor zusammengebastelte Rolladen-Steuerung durch ASControl ersetzt.Vielen Dank an CoolTux für die viele Arbeit und die Bereitschaft, das Ganze allen zur Verfügung zu stellen und auch noch so engagiert zu supporten!Insgesamt finde ich mich langsam zurecht, habe aber an machen Stellen immer wieder Schwierigkeiten:
- Nachvollziehbarkeit: Ich kenne die Option debug - trotzdem fällt es oft schwer, das Verhalten nachzuvollziehen, insbesondere bei der Beschattung und diesen ganzen Blocking-Zeiten. Hier fehlt mir eine funktionale Beschreibung.
- Aktualität der Doku: Ich habe eben ein Update durchgeführt und gesehen, dass ein neues Attribut eingefügt wurde - aber welches und wozu? Welche Quelle beinhaltet die aktuellste Doku, ist also führend? Die Commandref (deutsch oder englisch) oder das Wiki?
- im Wiki gibt es ein Attribut für Rolladen (ASC_Pos_after_ComfortOpen) die Benennung ist super, da weiß man was es steuern soll, aber in FHEM wird mit das Attribut nicht angezeigt... gibt es das nun oder nicht?
- ASC_BlockingTime_afterManual welche Aktion schaltet wieder in den Auto-Modus zurück, wenn einmal manuell gefahren wurde?
- eine Stunde blocken nach manueller Fahrt, ist das ein Default-Wert? Kann man die Dauer einstellen? Steht das irgendwo in der Doku?
Ich hoffe, ich stelle keine Fragen, die an anderer Stelle schon beantwortet wurden oder in der Doku stehen - ich habe zumindest viel gelesen und versucht selbst zu finden...
Zitat von: CoolTux am 13 Juni 2019, 13:06:26
Da du wahrscheinlich ganz hoch gefahren hast ist das eine bekannte Position. Daher greift
ASC_blockAscDrivesAfterManual im ASC-Device ist: 1
nicht. Aber zu mindest sollte er eine Stunde blockieren.
Natürlich habe ich ganz hochgefahren. Ich bleibe ja nicht dabei stehen und stoppe 1% vorher. 😄
Ehrlich gesagt, ist das Thema "manuelle Übersteuerung" wirklich unglücklich. Wir hatten diese Diskussion ja schon häufiger bei den normalen Fahrten. Nun bei der Beschattung erneut.
Kann ASC nicht einfach die Finger davon lassen, wenn man manuell eingegriffen hat?
Die Rollos werden teilweise schon 10min nach der manuellen Korrektur wieder runtergefahren. Häufig aber zwischen 20-30min. Halt je nach Erscheinen des Events.
Jetzt einmal kurz andersherum gefragt:
Selbst wenn blockingTime berücksichtigt werden würde; wie läuft das bei euch allen im Alltag? Belässt ihr jedesmal die Rollos auf der Beschattungsposition? Greift ihr wirklich nie manuell ein?
Zitat von: felskrone am 13 Juni 2019, 13:29:11
Hallo zusammen,
ich habe letzte Woche meine zuvor zusammengebastelte Rolladen-Steuerung durch ASControl ersetzt.
Vielen Dank an CoolTux für die viele Arbeit und die Bereitschaft, das Ganze allen zur Verfügung zu stellen und auch noch so engagiert zu supporten!
Insgesamt finde ich mich langsam zurecht, habe aber an machen Stellen immer wieder Schwierigkeiten:
- Nachvollziehbarkeit: Ich kenne die Option debug - trotzdem fällt es oft schwer, das Verhalten nachzuvollziehen, insbesondere bei der Beschattung und diesen ganzen Blocking-Zeiten. Hier fehlt mir eine funktionale Beschreibung.
- Aktualität der Doku: Ich habe eben ein Update durchgeführt und gesehen, dass ein neues Attribut eingefügt wurde - aber welches und wozu? Welche Quelle beinhaltet die aktuellste Doku, ist also führend? Die Commandref (deutsch oder englisch) oder das Wiki?
Führend ist für ASC immer die deutsche Commandref, Dank unserem Christoph sollte auch die englische Commandref der deutschen in Aktualität gleich sein.
Zitat von: felskrone am 13 Juni 2019, 13:29:11
- im Wiki gibt es ein Attribut für Rolladen (ASC_Pos_after_ComfortOpen) die Benennung ist super, da weiß man was es steuern soll, aber in FHEM wird mit das Attribut nicht angezeigt... gibt es das nun oder nicht?
Das Attribut heißt aktuell ASC_ComfortOpen_Pos.
Zitat von: felskrone am 13 Juni 2019, 13:29:11
- ASC_BlockingTime_afterManual welche Aktion schaltet wieder in den Auto-Modus zurück, wenn einmal manuell gefahren wurde?
- eine Stunde blocken nach manueller Fahrt, ist das ein Default-Wert? Kann man die Dauer einstellen? Steht das irgendwo in der Doku?
ASC_BlockingTime_afterManual bedeutet das für den Wert in Sekunden jeglische Aktionen unterdrückt werden. Es wird erst wieder aktiv gefahren wenn die Zeit überschritten ist.
Der Wert von einer Stunde ist ein default Wert und zwar der default Wert welcher gesetzt ist wenn das Attribut nicht gesetzt wurde.
laut Doku übrigens 1200sec bei "...afterManual"
Zitat von: FunkOdyssey am 13 Juni 2019, 14:15:22
Natürlich habe ich ganz hochgefahren. Ich bleibe ja nicht dabei stehen und stoppe 1% vorher. 😄
Ehrlich gesagt, ist das Thema "manuelle Übersteuerung" wirklich unglücklich. Wir hatten diese Diskussion ja schon häufiger bei den normalen Fahrten. Nun bei der Beschattung erneut.
Kann ASC nicht einfach die Finger davon lassen, wenn man manuell eingegriffen hat?
Die Rollos werden teilweise schon 10min nach der manuellen Korrektur wieder runtergefahren. Häufig aber zwischen 20-30min. Halt je nach Erscheinen des Events.
Jetzt einmal kurz andersherum gefragt:
Selbst wenn blockingTime berücksichtigt werden würde; wie läuft das bei euch allen im Alltag? Belässt ihr jedesmal die Rollos auf der Beschattungsposition? Greift ihr wirklich nie manuell ein?
Also wenn ich Dich richtig verstehe. Lässt Du das Rollo in die Beschattung fahren und wenn Dir danach ist fährst Du wieder aus der Beschattung raus. Warum? Dann kannst Du auch die automatische Beschattung ganz lassen und von Hand Beschatten wenn Du es brauchst. Oder verstehe ich das falsch.
@CoolTux:
ZitatDa du wahrscheinlich ganz hoch gefahren hast ist das eine bekannte Position. Daher greift
ASC_blockAscDrivesAfterManual im ASC-Device ist: 1
nicht. Aber zu mindest sollte er eine Stunde blockieren.
Würde mich freuen, wenn du das nochmals überdenkst. Von Anwenderseite fahre ich den Rollladen, wenn er in shading in ist, manchmal manuell auch komplett nach oben (bei mir Position 0) und nicht auf eine davon abweichende Position. Ich denke alles davon abweichende würde auch den WAF nicht dienlich sein.
Es sollte doch softwaretechnisch machbar sein, dass nachdem erstmalig shading in erfolgt ist, ein erneutes shading in zu unterbinden, wenn vor Eintritt von shading out, manuell eine Positionsveränderung vorgenommen wurde.
Gruß
eurofinder
Ich habe für die Beschattung nun eine kleine Änderung vorgenommen. Vorerst nur bei mir lokal, wenn ich es getestet habe gebe ich es im Devel frei damit Ihr einmal testen könnt.
Ich habe es nun so gemacht das kein Fahrbefehl kommt sofern die Rollos nicht vor dem "shading in" in "shading out" gegangen sind. Damit sollte es möglich sein das Rollo bei Beschattung in eine andere Position zu fahren und diese sollte behalten werden so lange kein "shading out" passiert ist oder ein anderes Event wie Wind oder Regen.
Ich teste die Tage ob die Beschattung generell klappt damit und ob der gewünschte Effekt bezüglich nicht immer in die Beschattung fahren erzielt wird.
Zitat von: FunkOdyssey am 13 Juni 2019, 14:15:22
Natürlich habe ich ganz hochgefahren. Ich bleibe ja nicht dabei stehen und stoppe 1% vorher. 😄
Ehrlich gesagt, ist das Thema "manuelle Übersteuerung" wirklich unglücklich. Wir hatten diese Diskussion ja schon häufiger bei den normalen Fahrten. Nun bei der Beschattung erneut.
Kann ASC nicht einfach die Finger davon lassen, wenn man manuell eingegriffen hat?
Die Rollos werden teilweise schon 10min nach der manuellen Korrektur wieder runtergefahren. Häufig aber zwischen 20-30min. Halt je nach Erscheinen des Events.
Jetzt einmal kurz andersherum gefragt:
Selbst wenn blockingTime berücksichtigt werden würde; wie läuft das bei euch allen im Alltag? Belässt ihr jedesmal die Rollos auf der Beschattungsposition? Greift ihr wirklich nie manuell ein?
Bitte einmal die aktuelle Devel Version testen. Jetzt sollte Deine manuelle Fahrt nicht mehr einfach so korrigiert werden, erst wenn wieder komplett die Beschattung einmal beendet wurde und dann neu beschattet wird.
@CoolTux:
ZitatJetzt sollte Deine manuelle Fahrt nicht mehr einfach so korrigiert werden, erst wenn wieder komplett die Beschattung einmal beendet wurde und dann neu beschattet wird.
Ist das so gemeint, dass eine der Voraussetzungen für Beschattung nicht mehr erfüllt sein darf, die somit shading-out aktiviert?
Dazu eine Frage:
Ausgangsposition ist 0. Sagen wir mal shading-in-Position ist 70 (100=geschlossen). Ich fahre dann manuell auf Position 50. Wird dann nach Beenden von Shading-out der Rollladen wieder auf Position 0 gefahren oder verbleibt der bei Position 50?
Gruß und 1000 Dank für dein tolles Modul und dein Engagement
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 13 Juni 2019, 17:41:13
@CoolTux:Ist das so gemeint, dass eine der Voraussetzungen für Beschattung nicht mehr erfüllt sein darf, die somit shading-out aktiviert?
Dazu eine Frage:
Ausgangsposition ist 0. Sagen wir mal shading-in-Position ist 70 (100=geschlossen). Ich fahre dann manuell auf Position 50. Wird dann nach Beenden von Shading-out der Rollladen wieder auf Position 0 gefahren oder verbleibt der bei Position 50?
Gruß und 1000 Dank für dein tolles Modul und dein Engagement
eurofinder
Berechtigte Frage. Muss ich mir in Ruhe anschauen.
Zitat von: eurofinder am 13 Juni 2019, 17:41:13
@CoolTux:Ist das so gemeint, dass eine der Voraussetzungen für Beschattung nicht mehr erfüllt sein darf, die somit shading-out aktiviert?
Dazu eine Frage:
Ausgangsposition ist 0. Sagen wir mal shading-in-Position ist 70 (100=geschlossen). Ich fahre dann manuell auf Position 50. Wird dann nach Beenden von Shading-out der Rollladen wieder auf Position 0 gefahren oder verbleibt der bei Position 50?
Gruß und 1000 Dank für dein tolles Modul und dein Engagement
eurofinder
Hab es getestet, bleibt bei 50, aber wärend ich getestet habe viel mir dann auch ein das es klar ist das es bei 50 bleibt, da er nur fahren würde wenn er == ShadingPosition wäre.
OK, danke für die Info.
Da ist genau das Verhalten, was ich auch erwartet habe. Der manuelle Eingriff "beendet" damit das Shading Out.
Gruß
eurofinder
Verwendet von Euch jemand Shellys zur Rolladensteuerung?
Meine fahren trotz mehrmaliger Kalibrierung ziemlich ungenau, so dass beim Abfahren der Position pct 50 nach der Fahrt z.B. 45 als Status zurückgemeldet wird. So steht in den Internals dann: STATE 45 und TARGETPCT 50.
Die Differenz wird dann als manuelle Fahrt gewertet und nach Ende der Bedingung öffnet der Rolladen nicht.
Hi,
das Problem mit den ungenauen Rückmeldungen.
Habe im TaHoma-Forum bereits dazu geschrieben.
Man könnte auf 5 oder 10 runden ... y=interger(x:5+0,5)x5
so in etwa mit "userreading" im Device
Sub Runden($$$$)
{
my ($Device, $ClosureState,$ClosureState_rund) = @_;
my $t = (ReadingsVal("Device","ClosureState",99);
my $a = (int($t/5+0,5))*5;
fhem ("setreading $Device $ClosureState_rund $a");
}
bin da nicht so fit
muss einer machen. der es besser drauf hat
Es wird hier also nicht das Shelly Modul von Pah verwendet?
Doch ich verwende das Modul von pah.
Aber bei meinen Fragen dort hat mir pah angedeutet, dass er nicht der Maintainer von ASC ist. Jetzt suche ich weiter.
Naja es hat ja nichts mit ASC zu tun. Wenn ich dem Gerät sage es soll auf 50 fahren dann sollte es das auch bitte tun. Andernfalls kann man im Shelly Modul vielleicht etwas tun.
Das Problem mit dem Shelly-Modul scheint das pollen zu sein, das bringt ASC durcheinander. Man könnte es vermutlich für diese Aktoren vermeiden, indem man MQTT2_SERVER (o. Client) MQTT2_DEVICE einsetzt das scheint in der Hinsicht unproblematisch zu sein.
@CoolTux: Kann es sein, dass die "weiter offen als offen"-Logik irgendwann wieder verschütt gegangen ist?
Zur Erinnerung: im Schlafzimmer habe ich "eigentlich" offen=100%, aber die Open-Pos für ASC deutlich darunter eingestellt (20). Macht man jetzt morgens manuell auf (z.B. auf 50%), wird der Rollladen wieder weiter geschlossen, was unerwünscht ist.
(Müßte eigentlich mal funktioniert haben).
Ich hatte gehofft, durch das shelly-Modul den ganzen MQTT-Aufwand umgehen zu können. Da fange ich auch wieder bei 0 an.
Was ist "der ganze MQTT-Aufwand"?
MQTT2_SERVER in FHEM definieren, MQTT-Einstellungen (im Wesentlichen die Server-Adresse) auf den Shelly's konfigurieren, autocreate machen lassen, attrTemplate auf die neuen Devices anwenden. DONE.
(Man braucht sonst keine externen Module usw. mehr).
Habe ich das richtig verstanden, dass ich nicht noch einen anderen MQTT-Server wie Mosquito bei mir installieren muss?
Lese gerade die commandref. Es scheint wirklich relativ einfach zu gehen.
Vielen Dank
Hallo,
ich möchte nochmal auf mein Problem zurückkommen, Rollladen fahren komplett zu, obwohl sie sie eigentlich komplett öffnen sollten.
Rolllade ist komplett zugefahren, ASC_Open_Pos=100, ASC_ShuttersLastDrive=shading out, Reading pct=0
list von Rolllade zugefahren
Internals:
.eventMapCmd Auf:noArg halb:noArg Zu:noArg stop:noArg
.triggerUsed 1
CFGFN ./include/raeume.cfg
CUL1_MSGCNT 7
CUL1_RAWMSG A0D98A4106378CB65432106010000::-67.5:CUL1
CUL1_RSSI -67.5
CUL1_TIME 2019-06-14 14:09:32
DEF 6378CB
FUUID 5c44373f-f33f-e181-b0b0-96af728a12df4612
IODev CUL1
LASTInputDev myLGW
MSGCNT 15
NAME Rolllade.WZ.Strasse
NOTIFYDEV global
NR 502
NTFY_ORDER 50-Rolllade.WZ.Strasse
STATE Zu
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:98 - t:10 s:6378CB d:654321 06010000
myLGW_MSGCNT 8
myLGW_RAWMSG 0500004998A4106378CB65432106010000
myLGW_RSSI -73
myLGW_TIME 2019-06-14 14:09:32
protLastRcv 2019-06-14 14:09:31
protRcv 8 last_at:2019-06-14 14:09:31
protResnd 1 last_at:2019-06-13 20:15:06
protSnd 8 last_at:2019-06-14 14:09:32
protState CMDs_done
rssi_CUL1 cnt:3 min:-66 max:-64 avg:-65 lst:-66
rssi_at_CUL1 cnt:7 min:-68.5 max:-65 avg:-67.35 lst:-67.5
rssi_at_myLGW cnt:8 min:-73 max:-60 avg:-64.75 lst:-73
.attraggr:
.attreocr:
pct
.attrminint:
READINGS:
2019-06-14 14:09:31 .protLastRcv 2019-06-14 14:09:31
2019-05-20 18:39:36 ASC_Enable on
2019-06-14 14:09:32 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-06-14 06:30:02 ASC_Time_DriveDown 14.06.2019 - 20:15
2019-06-14 06:30:02 ASC_Time_DriveUp 15.06.2019 - 09:00
2019-06-14 14:09:17 CommandAccepted yes
2019-03-09 08:49:50 D-firmware 2.11
2019-03-09 08:49:50 D-serialNr OEQ1855991
2019-06-13 19:11:06 associatedWith myASControl
2019-06-14 14:09:32 deviceMsg off (to myVCCU)
2019-06-14 14:09:32 level 0
2019-06-14 14:09:32 motor stop:off
2019-06-14 14:09:32 pct 0
2019-06-14 14:09:32 recentStateType info
2019-06-14 14:09:32 state off
2019-06-14 14:09:32 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 152
cSnd 116543216378CB0201C8,116543216378CB020100
dlvlCmd ++A0116543216378CB020100
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +6378CB,00,00,00
nextSend 1560514172.39645
rxt 0
vccu myVCCU
p:
6378CB
00
00
00
prefIO:
CUL1
myLGW
mRssi:
mNo 98
io:
CUL1:
-63.5
-63.5
myLGW:
-73
-73
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL1
flg A
ts 1560514171.96547
ack:
HASH(0x561f40edc668)
9880026543216378CB00
rssi:
CUL1:
avg -65
cnt 3
lst -66
max -64
min -66
at_CUL1:
avg -67.3571428571428
cnt 7
lst -67.5
max -65
min -68.5
at_myLGW:
avg -64.75
cnt 8
lst -73
max -60
min -73
tmpl:
Attributes:
.mId 006A
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 0
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor Licht_Ost:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 60
ASC_Shading_Angle_Right 95
ASC_Shading_Direction 110
ASC_Shading_MinMax_Elevation 0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 16
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 40
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 35000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 45000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 20:15
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 07:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec none
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev myLGW
IOgrp myVCCU:CUL1,myLGW
autoReadReg 4_reqStatus
cmdIcon moveDown:fts_shutter_down moveUp:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual
devStateIcon Zu:fts_shutter_100 Auf:fts_shutter_10 .*:fts_shutter_50
event-on-change-reading pct
eventMap on:Auf 50:halb off:Zu stop:stop
expert 2_raw
firmware 2.11
group Rolllaeden
icon fts_shutter_10
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room EG->Wohnzimmer/Kueche
serialNr OEQ1855991
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rollaedenstand Rollaedenstand_map Rollladenstand.Alle_WZ Rollladenstand.Alle_WZ_map structexclude
webCmd Auf:halb:Zu:stop
list vom ASC Device:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
FUUID 5c443739-f33f-e181-e3de-22d6fc5b08474bbb
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.17-s19594/2019-06-11 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASControl
NOTIFYDEV global,myASControl,Rolllade.AZ,Rolllade.Bad.DG,Rolllade.Bad.OG,Rolllade.DG.Garten.li,Rolllade.DG.Garten.re,Rolllade.DG.Strasse,Rolllade.KU.EG,Rolllade.KZ.OG,Rolllade.SZ,Rolllade.WC.EG,Rolllade.WZ.Garten,Rolllade.WZ.Strasse,Rolllade.WZ.Terrasse,Licht_West,Rolllade.AZ,Rolllade.DG.Garten.re,Rolllade.Bad.DG,Rolllade.SZ,Rolllade.DG.Strasse,Rolllade.WZ.Terrasse,Licht_Ost,Rolllade.KZ.OG,Rolllade.DG.Garten.li,Rolllade.WZ.Strasse,Rolllade.Bad.OG,WZ.Terrasse.Tuersensor,TL
NR 122
NTFY_ORDER 51-myASControl
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.17
.attraggr:
.attrminint:
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-26 10:08:17 .monitoredDevs {"Rolllade.AZ":{},"Licht_Ost":{"Rolllade.DG.Strasse":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade.Bad.OG":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade.Bad.DG":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade.WZ.Strasse":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade.WC.EG":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade.KZ.OG":"ASC_BrightnessSensor"},"WZ.Terrasse.Tuersensor":{"Rolllade.WZ.Terrasse":"ASC_WindowRec"},"Rolllade.SZ":{},"Rolllade.DG.Garten.re":{},"Rolllade.DG.Strasse":{},"Rolllade.Bad.DG":{},"Rolllade.KZ.OG":{},"Rolllade.DG.Garten.li":{},"Licht_West":{"Rolllade.KU.EG":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade.WZ.Garten":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade.AZ":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade.DG.Garten.li":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade.DG.Garten.re":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade.SZ":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade.WZ.Terrasse":"ASC_BrightnessSensor"},"Rolllade.WZ.Terrasse":{},"Rolllade.Bad.OG":{},"Rolllade.WZ.Strasse":{},"TL":{"myASControl":"ASC_twilightDevice"}}
2019-06-14 19:08:08 Rolllade.AZ_PosValue 55
2019-06-14 18:02:20 Rolllade.AZ_lastPosValue 40
2019-06-14 06:30:02 Rolllade.AZ_nextAstroTimeEvent 14.06.2019 - 20:15
2019-06-14 19:02:59 Rolllade.Bad.DG_PosValue 100
2019-06-14 14:09:16 Rolllade.Bad.DG_lastPosValue 10
2019-06-14 06:30:02 Rolllade.Bad.DG_nextAstroTimeEvent 14.06.2019 - 19:45
2019-06-14 14:09:35 Rolllade.Bad.OG_PosValue 100
2019-06-14 14:09:16 Rolllade.Bad.OG_lastPosValue 40
2019-06-14 06:30:02 Rolllade.Bad.OG_nextAstroTimeEvent 14.06.2019 - 20:15
2019-06-14 19:03:29 Rolllade.DG.Garten.li_PosValue 100
2019-06-14 06:30:02 Rolllade.DG.Garten.li_lastPosValue 0
2019-06-14 06:30:02 Rolllade.DG.Garten.li_nextAstroTimeEvent 14.06.2019 - 19:45
2019-06-14 19:03:32 Rolllade.DG.Garten.re_PosValue 100
2019-06-14 06:30:02 Rolllade.DG.Garten.re_lastPosValue 0
2019-06-14 06:30:02 Rolllade.DG.Garten.re_nextAstroTimeEvent 14.06.2019 - 19:45
2019-05-12 15:38:03 Rolllade.DG.Garten_PosValue 0
2019-05-12 09:00:02 Rolllade.DG.Garten_lastPosValue 0
2019-06-14 19:03:31 Rolllade.DG.Strasse_PosValue 100
2019-06-14 14:09:17 Rolllade.DG.Strasse_lastPosValue 0
2019-06-14 06:30:02 Rolllade.DG.Strasse_nextAstroTimeEvent 14.06.2019 - 19:45
2019-06-14 19:09:00 Rolllade.KU.EG_PosValue 60
2019-06-14 18:02:20 Rolllade.KU.EG_lastPosValue 40
2019-06-14 06:30:02 Rolllade.KU.EG_nextAstroTimeEvent 14.06.2019 - 20:15
2019-05-05 08:48:50 Rolllade.KZ.DG.Garten.li_PosValue 100
2019-05-05 09:00:02 Rolllade.KZ.DG.Garten.li_lastPosValue 100
2019-05-05 08:48:48 Rolllade.KZ.DG.Garten.re_PosValue 100
2019-05-05 09:00:02 Rolllade.KZ.DG.Garten.re_lastPosValue 100
2019-06-14 19:06:59 Rolllade.KZ.OG_PosValue 13
2019-06-14 14:09:17 Rolllade.KZ.OG_lastPosValue 40
2019-06-14 06:30:02 Rolllade.KZ.OG_nextAstroTimeEvent 14.06.2019 - 19:45
2019-05-05 08:49:20 Rolllade.KZ.Strasse.DG_PosValue 8
2019-05-05 08:00:02 Rolllade.KZ.Strasse.DG_lastPosValue 0
2019-06-14 19:08:10 Rolllade.SZ_PosValue 100
2019-06-14 19:07:52 Rolllade.SZ_lastPosValue 40
2019-06-14 06:30:02 Rolllade.SZ_nextAstroTimeEvent 14.06.2019 - 20:15
2019-06-14 14:09:31 Rolllade.WC.EG_PosValue 100
2019-06-14 14:09:17 Rolllade.WC.EG_lastPosValue 40
2019-06-14 06:30:02 Rolllade.WC.EG_nextAstroTimeEvent 14.06.2019 - 20:15
2019-06-14 19:08:24 Rolllade.WZ.Garten_PosValue 41
2019-06-14 18:02:20 Rolllade.WZ.Garten_lastPosValue 40
2019-06-14 06:30:02 Rolllade.WZ.Garten_nextAstroTimeEvent 14.06.2019 - 20:15
2019-06-14 14:09:32 Rolllade.WZ.Strasse_PosValue 0
2019-06-14 14:09:17 Rolllade.WZ.Strasse_lastPosValue 40
2019-06-14 06:30:02 Rolllade.WZ.Strasse_nextAstroTimeEvent 14.06.2019 - 20:15
2019-06-14 19:08:40 Rolllade.WZ.Terrasse_PosValue 73
2019-06-10 09:00:02 Rolllade.WZ.Terrasse_lastDelayPosValue 100
2019-06-14 06:30:02 Rolllade.WZ.Terrasse_lastPosValue 85
2019-06-14 06:30:02 Rolllade.WZ.Terrasse_nextAstroTimeEvent 14.06.2019 - 20:15
2019-05-20 18:39:36 ascEnable on
2019-05-14 19:25:31 controlShading on
2019-03-09 08:57:38 hardLockOut off
2019-03-09 08:57:38 partyMode off
2019-06-13 19:11:05 room_DG-_Bad Rolllade.Bad.DG
2019-06-13 19:11:05 room_DG-_Kinderzimmer Rolllade.DG.Garten.li,Rolllade.DG.Garten.re,Rolllade.DG.Strasse
2019-06-13 19:11:05 room_EG-_Gaeste.WC Rolllade.WC.EG
2019-06-13 19:11:05 room_EG-_Wohnzimmer/Kueche Rolllade.KU.EG,Rolllade.WZ.Garten,Rolllade.WZ.Strasse,Rolllade.WZ.Terrasse
2019-06-13 19:11:05 room_OG-_Arbeitszimmer Rolllade.AZ
2019-06-13 19:11:05 room_OG-_Bad Rolllade.Bad.OG
2019-06-13 19:11:05 room_OG-_Kinderzimmer Rolllade.KZ.OG
2019-06-13 19:11:05 room_OG-_Schlafzimmer Rolllade.SZ
2019-04-19 16:41:53 selfDefense off
2019-06-14 19:09:00 state manual
2019-03-10 08:09:00 sunriseTimeWeHoliday on
2019-06-13 19:11:05 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rolllade.AZ
Rolllade.Bad.DG
Rolllade.Bad.OG
Rolllade.DG.Garten.li
Rolllade.DG.Garten.re
Rolllade.DG.Strasse
Rolllade.KU.EG
Rolllade.KZ.OG
Rolllade.SZ
Rolllade.WC.EG
Rolllade.WZ.Garten
Rolllade.WZ.Strasse
Rolllade.WZ.Terrasse
monitoredDevs:
Licht_Ost:
Rolllade.Bad.DG ASC_BrightnessSensor
Rolllade.Bad.OG ASC_BrightnessSensor
Rolllade.DG.Strasse ASC_BrightnessSensor
Rolllade.KZ.OG ASC_BrightnessSensor
Rolllade.WC.EG ASC_BrightnessSensor
Rolllade.WZ.Strasse ASC_BrightnessSensor
Licht_West:
Rolllade.AZ ASC_BrightnessSensor
Rolllade.DG.Garten.li ASC_BrightnessSensor
Rolllade.DG.Garten.re ASC_BrightnessSensor
Rolllade.KU.EG ASC_BrightnessSensor
Rolllade.SZ ASC_BrightnessSensor
Rolllade.WZ.Garten ASC_BrightnessSensor
Rolllade.WZ.Terrasse ASC_BrightnessSensor
Rolllade.AZ:
Rolllade.Bad.DG:
Rolllade.Bad.OG:
Rolllade.DG.Garten.li:
Rolllade.DG.Garten.re:
Rolllade.DG.Strasse:
Rolllade.KU.EG:
Rolllade.KZ.OG:
Rolllade.SZ:
Rolllade.WZ.Garten:
Rolllade.WZ.Strasse:
Rolllade.WZ.Terrasse:
TL:
myASControl ASC_twilightDevice
WZ.Terrasse.Tuersensor:
Rolllade.WZ.Terrasse ASC_WindowRec
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp 3
ASC_shuttersDriveOffset 0
ASC_tempSensor myBuderus:OutdoorTemp:temperature
ASC_twilightDevice TL
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Haus->Rollladen
verbose 3
Es ist nicht die einzige Rolllade, es gibt auch andere Rolladen, die komplett zufahren. Aber es fahren auch Rollladen komplett auf, wie gewollt, bei ASC_ShuttersLastDrive=shading out:
list Rolllade aufgefahren:
Internals:
.eventMapCmd Auf:noArg halb:noArg Zu:noArg stop:noArg
.triggerUsed 1
CFGFN ./include/raeume.cfg
CUL1_MSGCNT 12
CUL1_RAWMSG A0D02A4105856516543210601C800::-65:CUL1
CUL1_RSSI -65
CUL1_TIME 2019-06-14 14:09:35
DEF 585651
FUUID 5c443740-f33f-e181-3a18-97d93cd2daee4392
IODev CUL1
LASTInputDev myLGW
MSGCNT 26
NAME Rolllade.Bad.OG
NOTIFYDEV global
NR 858
NTFY_ORDER 50-Rolllade.Bad.OG
STATE Auf
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:02 - t:10 s:585651 d:654321 0601C800
myLGW_MSGCNT 14
myLGW_RAWMSG 0500002202A4105856516543210601C800
myLGW_RSSI -34
myLGW_TIME 2019-06-14 14:09:35
protLastRcv 2019-06-14 14:09:35
protRcv 12 last_at:2019-06-14 14:09:35
protResnd 1 last_at:2019-06-14 14:09:20
protSnd 14 last_at:2019-06-14 14:09:35
protState CMDs_done
rssi_CUL1 cnt:4 min:-66 max:-64 avg:-65 lst:-65
rssi_at_CUL1 cnt:12 min:-66 max:-61 avg:-64.24 lst:-65
rssi_at_myLGW cnt:14 min:-37 max:-34 avg:-34.92 lst:-34
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-06-14 14:09:35 .protLastRcv 2019-06-14 14:09:35
2019-05-20 18:39:36 ASC_Enable on
2019-06-14 14:09:35 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-06-14 06:30:02 ASC_Time_DriveDown 14.06.2019 - 20:15
2019-06-14 06:30:02 ASC_Time_DriveUp 15.06.2019 - 09:00
2019-06-14 14:09:20 CommandAccepted yes
2019-03-09 08:49:50 D-firmware 2.8
2019-03-09 08:49:50 D-serialNr OEQ0364091
2019-06-13 19:11:06 associatedWith myASControl
2019-06-14 14:09:35 deviceMsg on (to myVCCU)
2019-06-14 14:09:35 level 100
2019-06-14 14:09:35 motor stop:on
2019-06-14 14:09:35 pct 100
2019-06-14 14:09:35 recentStateType info
2019-06-14 14:09:35 state on
2019-06-14 14:09:35 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 2
cSnd 11654321585651020150,116543215856510201C8
dlvlCmd ++A0116543215856510201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +585651,00,00,00
nextSend 1560514175.6665
rxt 0
vccu myVCCU
p:
585651
00
00
00
prefIO:
CUL1
myLGW
mRssi:
mNo 02
io:
CUL1:
-61
-61
myLGW:
-34
-34
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL1
flg A
ts 1560514175.2381
ack:
HASH(0x561f4131c590)
02800265432158565100
rssi:
CUL1:
avg -65
cnt 4
lst -65
max -64
min -66
at_CUL1:
avg -64.25
cnt 12
lst -65
max -61
min -66
at_myLGW:
avg -34.9285714285714
cnt 14
lst -34
max -34
min -37
tmpl:
Attributes:
.mId 006A
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 0
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor Licht_Ost:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 60
ASC_Shading_Angle_Right 95
ASC_Shading_Direction 121
ASC_Shading_MinMax_Elevation 0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 13
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 40
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 35000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 45000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 20:15
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 07:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec none
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev myLGW
IOgrp myVCCU:CUL1,myLGW
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon Zu:fts_shutter_100 Auf:fts_shutter_10 .*:fts_shutter_50
eventMap on:Auf 50:halb off:Zu stop:stop
expert 2_raw
firmware 2.8
fp_Obergeschoss 204,1054,1,Rolllade.Bad.OG,
group Rolllaeden
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room OG->Bad
serialNr OEQ0364091
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rollaedenstand Rollaedenstand_map structexclude
webCmd Auf:halb:Zu:stop
Wo ist was falsch eingestellt?
Grüsse Gerald
Wo standen denn die Rollos bevor sie in die Beschattung gefahren sind?
Hallo CoolTux
Zitatapptime
name function max count total average maxDly avgDly TS Max call param Max call
tmr-Astro_Update HASH() 322 14 3154.11 225.29 20706.82 2887.49 14.06. 18:48:20 HASH(astro)
Aus diesem Grund habe ich die ganzen PollDienste auf einem eigenem FHEM laufen. Wenn du Zeit und Lust hast, kannst du ja mal nach dem Twillight Attribut schauen
Sonst läuft ASC bei mir wie ein Uhrwerk, echt klasse.
Hallo Cooltux,
tolles Modul! Ich habe zwei Fragen:
- Ist es normal, wenn das Fenster Nachts auf die Lüftungsposition gefahren ist (wegen offenem Fenster), dass wenn ich dann morgens den Rolladen manuell wieder zu mache (weil meine
Frau das Licht nervt) - der Rolladen dann irgendwann wieder in die Lüftungsposition fährt?
- Ich habe nun 2 Residents mit einem Rolladen verknüpft. Wie kann ich testen ob das ASC Modul mit meinen eingetragenen Readings (Roommatedevice und reading) klar kommt?
Ich nutzte das offizielle Residentmodul. Hier das List vom besagten Rolladen:
Internals:
DEF 679D05
FUUID 5cf640a8-f33f-55ed-96cf-2531d7fa8f0f45ff
IODev CUL868
NAME Rolladen_Schlafzimmer
NOTIFYDEV global
NR 129
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
READINGS:
2019-06-14 08:07:06 ASC_Enable on
2019-06-14 20:56:28 ASC_Time_DriveDown 14.06.2019 - 21:37
2019-06-14 20:56:28 ASC_Time_DriveUp 15.06.2019 - 05:55
2019-06-14 06:12:07 CommandAccepted yes
2019-06-04 09:56:52 D-firmware 2.11
2019-06-04 09:56:52 D-serialNr OEQ2340111
2019-06-04 09:59:50 PairedTo 0xF11134
2019-06-08 13:13:11 R-driveDown set_20 s
2019-06-04 09:59:51 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-08 13:13:04 R-driveUp set_20 s
2019-06-04 09:59:50 R-pairCentral 0xF11134
2019-06-04 09:59:51 R-sign off
2019-06-04 09:59:50 RegL_00. 00:00 02:01 0A:F1 0B:11 0C:34 15:FF 18:00
2019-06-04 09:59:50 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-06-14 20:53:25 associatedWith RolladenControl
2019-06-14 07:28:08 deviceMsg on (to CUL868)
2019-06-14 07:28:08 level 100
2019-06-14 07:28:08 motor stop:on
2019-06-14 07:28:08 pct 100
2019-06-14 07:28:08 recentStateType info
2019-06-14 07:28:08 state on
2019-06-14 07:28:08 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 120
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +679D05,00,00,00
prefIO
rxt 0
vccu
p:
679D05
00
00
00
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat 00
role:
chn 1
dev 1
prs 1
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -2
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon 1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_Down astro
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Roommate_Device Daniel,rr_Claudia
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Time_Up_Early 05:55
ASC_Time_Up_WE_Holiday 10:00
ASC_Up time
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec Schlafzimmerfenster
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev CUL868
alexaName Rollladen Schlafzimmer
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10@green off:fts_shutter_100@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0
expert 2_raw
firmware 2.11
genericDeviceType blind
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Rolladen,alexa
serialNr OEQ2340111
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rolladen_EG Rolladen_EG_map structexclude
webCmd statusRequest:stop:up:90:80:70:60:50:40:30:20:10:down:on:off
Zitat von: Borkk am 14 Juni 2019, 20:45:35
Hallo CoolTux
Aus diesem Grund habe ich die ganzen PollDienste auf einem eigenem FHEM laufen. Wenn du Zeit und Lust hast, kannst du ja mal nach dem Twillight Attribut schauen
Sonst läuft ASC bei mir wie ein Uhrwerk, echt klasse.
Leider weiß ich nicht genau was Du mir damit sagen willst.
Zitat von: Heimweh am 14 Juni 2019, 21:05:14
Hallo Cooltux,
tolles Modul! Ich habe zwei Fragen:
- Ist es normal, wenn das Fenster Nachts auf die Lüftungsposition gefahren ist (wegen offenem Fenster), dass wenn ich dann morgens den Rolladen manuell wieder zu mache (weil meine
Frau das Licht nervt) - der Rolladen dann irgendwann wieder in die Lüftungsposition fährt?
Ich gehe davon aus das Dein Sensor noch andere Events liefert und state dann jedesmal neu geschrieben wird. Schau Dir event-on-change-reading an.
Zitat von: Heimweh am 14 Juni 2019, 21:05:14
- Ich habe nun 2 Residents mit einem Rolladen verknüpft. Wie kann ich testen ob das ASC Modul mit meinen eingetragenen Readings (Roommatedevice und reading) klar kommt?
Ich nutzte das offizielle Residentmodul. Hier das List vom besagten Rolladen:
Internals:
DEF 679D05
FUUID 5cf640a8-f33f-55ed-96cf-2531d7fa8f0f45ff
IODev CUL868
NAME Rolladen_Schlafzimmer
NOTIFYDEV global
NR 129
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
READINGS:
2019-06-14 08:07:06 ASC_Enable on
2019-06-14 20:56:28 ASC_Time_DriveDown 14.06.2019 - 21:37
2019-06-14 20:56:28 ASC_Time_DriveUp 15.06.2019 - 05:55
2019-06-14 06:12:07 CommandAccepted yes
2019-06-04 09:56:52 D-firmware 2.11
2019-06-04 09:56:52 D-serialNr OEQ2340111
2019-06-04 09:59:50 PairedTo 0xF11134
2019-06-08 13:13:11 R-driveDown set_20 s
2019-06-04 09:59:51 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-08 13:13:04 R-driveUp set_20 s
2019-06-04 09:59:50 R-pairCentral 0xF11134
2019-06-04 09:59:51 R-sign off
2019-06-04 09:59:50 RegL_00. 00:00 02:01 0A:F1 0B:11 0C:34 15:FF 18:00
2019-06-04 09:59:50 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-06-14 20:53:25 associatedWith RolladenControl
2019-06-14 07:28:08 deviceMsg on (to CUL868)
2019-06-14 07:28:08 level 100
2019-06-14 07:28:08 motor stop:on
2019-06-14 07:28:08 pct 100
2019-06-14 07:28:08 recentStateType info
2019-06-14 07:28:08 state on
2019-06-14 07:28:08 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 120
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +679D05,00,00,00
prefIO
rxt 0
vccu
p:
679D05
00
00
00
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat 00
role:
chn 1
dev 1
prs 1
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -2
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon 1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_Down astro
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Roommate_Device Daniel,rr_Claudia
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Time_Up_Early 05:55
ASC_Time_Up_WE_Holiday 10:00
ASC_Up time
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec Schlafzimmerfenster
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev CUL868
alexaName Rollladen Schlafzimmer
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10@green off:fts_shutter_100@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0
expert 2_raw
firmware 2.11
genericDeviceType blind
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Rolladen,alexa
serialNr OEQ2340111
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rolladen_EG Rolladen_EG_map structexclude
webCmd statusRequest:stop:up:90:80:70:60:50:40:30:20:10:down:on:off
Ich denke Du meinst 2 Roommates. Setze einen auf schlafen am Tag dann sollte das Rollo sich schließen. Lege den zweiten schlafen. Lege einen auf Home, es sollte sich das Rollo nicht bewegen. Lege den zweiten auf Home, es sollte sich das Rollo öffnen.
Grüße
Dank
Zitat von: CoolTux am 14 Juni 2019, 21:10:36
Ich gehe davon aus das Dein Sensor noch andere Events liefert und state dann jedesmal neu geschrieben wird. Schau Dir event-on-change-reading an.
Ich denke Du meinst 2 Roommates. Setze einen auf schlafen am Tag dann sollte das Rollo sich schließen. Lege den zweiten schlafen. Lege einen auf Home, es sollte sich das Rollo nicht bewegen. Lege den zweiten auf Home, es sollte sich das Rollo öffnen.
Grüße
Danke! Ja das mit dem event-on-change macht Sinn, dass baue ich noch ein!
Ich meinte Roommates. Ja... Das funktioniert leider nicht bei mir. Das Device ist in meinem Fall "Daniel" und das Reading der state richtig?
Internals:
DEF Bewohner
DURATIONTIMER 1560539751.93156
FUUID 5cfe2791-f33f-55ed-ef2f-b0c1babe56ad48c8
FVERSION 20_ROOMMATE.pm:0.195330/2019-06-02
NAME Daniel
NOTIFYDEV global,Daniel_wakeuptimer1
NR 888
NTFY_ORDER 50-Daniel
READY 1
RESIDENTGROUPS Bewohner
STATE schläft
SUBTYPE adult
TYPE ROOMMATE
READINGS:
2019-06-14 19:44:17 durTimerAbsence 00:00:00
2019-06-14 19:44:17 durTimerAbsence_cr 0
2019-06-14 21:14:51 durTimerPresence 01:30:34
2019-06-14 21:14:51 durTimerPresence_cr 91
2019-06-14 21:14:51 durTimerSleep 00:02:00
2019-06-14 21:14:51 durTimerSleep_cr 2
2019-06-14 19:44:17 lastArrival 2019-06-14 19:44:17
2019-06-14 19:09:18 lastAwake 2019-06-14 19:09:18
2019-06-14 19:09:18 lastDeparture 2019-06-14 19:09:18
2019-06-14 19:44:17 lastDurAbsence 00:34:59
2019-06-14 19:44:17 lastDurAbsence_cr 35
2019-06-14 19:09:18 lastDurPresence 02:31:40
2019-06-14 19:09:18 lastDurPresence_cr 152
2019-06-14 19:09:18 lastDurSleep 01:39:11
2019-06-14 19:09:18 lastDurSleep_cr 99
2019-06-14 19:09:18 lastLocation home
2019-06-14 21:12:51 lastMood calm
2019-06-14 21:12:51 lastSleep 2019-06-14 21:12:51
2019-06-14 21:12:51 lastState home
2019-06-14 19:44:17 location home
2019-06-14 21:12:51 mood -
2019-06-14 08:55:03 nextWakeup OFF
2019-06-14 19:44:17 presence present
2019-06-14 21:12:51 state asleep
2019-06-10 11:49:39 wayhome 0
TIMER:
Daniel_DurationTimer:
HASH Daniel
MODIFIER DurationTimer
NAME Daniel_DurationTimer
Attributes:
alias Daniel
devStateIcon .*zuhause:user_available:absent .*anwesend:user_available:absent .*abwesend:user_away:home .*verreist:user_ext_away:home .*bettfertig:scene_toilet:asleep .*schlaeft:scene_sleeping:awoken .*schläft:scene_sleeping:awoken .*aufgestanden:scene_sleeping_alternat:home .*:user_unknown:home
eventMap home:zuhause absent:abwesend gone:verreist gotosleep:bettfertig asleep:schläft awoken:aufgestanden
group Daniel
icon people_sensor
room IT,Residents
rr_lang DE
rr_realname alias
rr_wakeupDevice Daniel_wakeuptimer1
sortby 1
webCmd state
widgetOverride state:zuhause,bettfertig,schläft,aufgestanden,abwesend,verreist
Zitat von: CoolTux am 14 Juni 2019, 19:58:13
Wo standen denn die Rollos bevor sie in die Beschattung gefahren sind?
Hallo,
Einstellung ist 06:30 spätestens hochfahren.
Grüße Gerald
Zitat von: Heimweh am 14 Juni 2019, 21:15:55
Dank
Danke! Ja das mit dem event-on-change macht Sinn, dass baue ich noch ein!
Ich meinte Roommates. Ja... Das funktioniert leider nicht bei mir. Das Device ist in meinem Fall "Daniel" und das Reading der state richtig?
Internals:
DEF Bewohner
DURATIONTIMER 1560539751.93156
FUUID 5cfe2791-f33f-55ed-ef2f-b0c1babe56ad48c8
FVERSION 20_ROOMMATE.pm:0.195330/2019-06-02
NAME Daniel
NOTIFYDEV global,Daniel_wakeuptimer1
NR 888
NTFY_ORDER 50-Daniel
READY 1
RESIDENTGROUPS Bewohner
STATE schläft
SUBTYPE adult
TYPE ROOMMATE
READINGS:
2019-06-14 19:44:17 durTimerAbsence 00:00:00
2019-06-14 19:44:17 durTimerAbsence_cr 0
2019-06-14 21:14:51 durTimerPresence 01:30:34
2019-06-14 21:14:51 durTimerPresence_cr 91
2019-06-14 21:14:51 durTimerSleep 00:02:00
2019-06-14 21:14:51 durTimerSleep_cr 2
2019-06-14 19:44:17 lastArrival 2019-06-14 19:44:17
2019-06-14 19:09:18 lastAwake 2019-06-14 19:09:18
2019-06-14 19:09:18 lastDeparture 2019-06-14 19:09:18
2019-06-14 19:44:17 lastDurAbsence 00:34:59
2019-06-14 19:44:17 lastDurAbsence_cr 35
2019-06-14 19:09:18 lastDurPresence 02:31:40
2019-06-14 19:09:18 lastDurPresence_cr 152
2019-06-14 19:09:18 lastDurSleep 01:39:11
2019-06-14 19:09:18 lastDurSleep_cr 99
2019-06-14 19:09:18 lastLocation home
2019-06-14 21:12:51 lastMood calm
2019-06-14 21:12:51 lastSleep 2019-06-14 21:12:51
2019-06-14 21:12:51 lastState home
2019-06-14 19:44:17 location home
2019-06-14 21:12:51 mood -
2019-06-14 08:55:03 nextWakeup OFF
2019-06-14 19:44:17 presence present
2019-06-14 21:12:51 state asleep
2019-06-10 11:49:39 wayhome 0
TIMER:
Daniel_DurationTimer:
HASH Daniel
MODIFIER DurationTimer
NAME Daniel_DurationTimer
Attributes:
alias Daniel
devStateIcon .*zuhause:user_available:absent .*anwesend:user_available:absent .*abwesend:user_away:home .*verreist:user_ext_away:home .*bettfertig:scene_toilet:asleep .*schlaeft:scene_sleeping:awoken .*schläft:scene_sleeping:awoken .*aufgestanden:scene_sleeping_alternat:home .*:user_unknown:home
eventMap home:zuhause absent:abwesend gone:verreist gotosleep:bettfertig asleep:schläft awoken:aufgestanden
group Daniel
icon people_sensor
room IT,Residents
rr_lang DE
rr_realname alias
rr_wakeupDevice Daniel_wakeuptimer1
sortby 1
webCmd state
widgetOverride state:zuhause,bettfertig,schläft,aufgestanden,abwesend,verreist
Jep, wobei du das Attribut für Roommate Reading auch löschen kannst da state Default ist. Ansonsten sieht es aber gut aus. Zeig mal bitte list vom ASC Device.
Zitat von: BigGB am 14 Juni 2019, 21:29:36
Hallo,
Einstellung ist 06:30 spätestens hochfahren.
Grüße Gerald
Das war nicht meine Frage.
Zitat von: CoolTux am 14 Juni 2019, 19:58:13
Wo standen denn die Rollos bevor sie in die Beschattung gefahren sind?
Zitat von: CoolTux am 14 Juni 2019, 21:59:21
Jep, wobei du das Attribut für Roommate Reading auch löschen kannst da state Default ist. Ansonsten sieht es aber gut aus. Zeig mal bitte list vom ASC Device.
hier bitte:
Internals:
FUUID 5cf651a4-f33f-55ed-4a01-a412f83285457038
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.17-s19594/2019-06-11 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME RolladenControl
NOTIFYDEV global,RolladenControl,Rolladen_Bad,Rolladen_Esszimmer,Rolladen_Gaestezimmer,Rolladen_Schlafzimmer,Rolladen_Wohnzimmer,Daniel,Claudia,rr_Claudia
NR 570
NTFY_ORDER 51-RolladenControl
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.17
READINGS:
2019-06-14 21:37:27 Rolladen_Bad_PosValue 0
2019-06-14 21:37:10 Rolladen_Bad_lastPosValue 100
2019-06-14 21:55:33 Rolladen_Bad_nextAstroTimeEvent 15.06.2019 - 05:36
2019-06-14 21:37:34 Rolladen_Esszimmer_PosValue 0
2019-06-14 21:37:10 Rolladen_Esszimmer_lastPosValue 100
2019-06-14 21:55:33 Rolladen_Esszimmer_nextAstroTimeEvent 15.06.2019 - 05:36
2019-06-14 21:37:33 Rolladen_Gaestezimmer_PosValue 0
2019-06-14 21:37:10 Rolladen_Gaestezimmer_lastPosValue 100
2019-06-14 21:55:33 Rolladen_Gaestezimmer_nextAstroTimeEvent 15.06.2019 - 05:36
2019-06-14 21:47:25 Rolladen_Schlafzimmer_PosValue 0
2019-06-14 21:38:57 Rolladen_Schlafzimmer_lastPosValue 100
2019-06-14 21:55:33 Rolladen_Schlafzimmer_nextAstroTimeEvent 15.06.2019 - 05:55
2019-06-14 21:37:34 Rolladen_Wohnzimmer_PosValue 0
2019-06-14 21:37:10 Rolladen_Wohnzimmer_lastPosValue 100
2019-06-14 21:55:33 Rolladen_Wohnzimmer_nextAstroTimeEvent 15.06.2019 - 05:36
2019-06-14 20:53:25 ascEnable on
2019-06-14 08:04:55 controlShading off
2019-06-14 08:04:55 hardLockOut off
2019-06-14 20:53:25 room_Rolladen_alexa Rolladen_Bad,Rolladen_Esszimmer,Rolladen_Gaestezimmer,Rolladen_Schlafzimmer,Rolladen_Wohnzimmer
2019-06-14 08:04:55 selfDefense off
2019-06-14 21:57:36 state created new drive timer
2019-06-14 08:04:55 sunriseTimeWeHoliday off
2019-06-14 21:45:05 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rolladen_Bad
Rolladen_Esszimmer
Rolladen_Gaestezimmer
Rolladen_Schlafzimmer
Rolladen_Wohnzimmer
monitoredDevs:
Claudia:
Rolladen_Schlafzimmer ASC_Roommate_Device
Daniel:
Rolladen_Schlafzimmer ASC_Roommate_Device
Rolladen_Schlafzimmer:
rr_Claudia:
Rolladen_Schlafzimmer ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_tempSensor aussentempEta:AT_Eta
ASC_twilightDevice Twilight
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rolladen
Du hast 3 Roommates drin zu stehen. Claudia, rr_Claudia und Daniel.
Stell im ASC bitte mal das Attribut expert auf 1 und mach dann set createNewNotifyDev
Hallo CoolTux,
seit der Änderung im Doufern Modul durch Telekatz (positionDeviation) funktioniert dein ASC Modul annähernd perfekt. Selbst die Regierung hat nichts aus zu setzten, und das will was heißen ;D ;D ;D
Ich bin schlichtweg begeistert.
Einen Verbesserungsvorschlag hätte ich dennoch, sofern dies technisch möglich ist und auch für andere User Sinn ergeben sollte:
Ich würde mir wünschen, aus dem Attribut "ASC_Shading_WaitingPeriod" zwei zu machen. Also z.B. "ASC_Shadow_WaitingPeriod" und "ASC_Sun_WaitingPeriod". Somit könnte mann bei eintretender Sonne etwas schneller reagieren und bei Schatten eben langsamer.
Würde das für dich Sinn machen und wäre so etwas umsetzbar?
Mich würde es sehr freuen, bin aber auch so schon extrem zufrieden.
Vielen Dank nochmal für das tolle Modul und an alle User: Vergesst nicht: https://www.paypal.me/MOldenburg --> Der Teufelskerl macht das alles für uns um sonst!!!
Grüße und weiter so,
Heiko
Guten Morgen Heiko,
Man könnte über ein Attribut ASC_Shading_FastIn on/off nach denken. Dabei wird wenn alles passt sofort in die Beschattung gefahren. Wie gut das arbeitet müsste man dann sehen.
Grüße
Hallo und guten Morgen,
hätte eventuell auch noch eine Verbesserung, ich habe bei mir ein paar Rollläden die die Beschattungfunktion machen sollen und ein paar die dies nicht brauchen, das kann ich ja mit dem Attribut
ASC_Shading_Mode
ein- bzw. ausschalten.
Nun habe ich aber auch ein paar Rollläden die zeitgesteuert fahren sollen und ein paar nicht, dies kann ich aber nur global ein- bzw. ausschalten mit
ASC_autoShuttersControlEvening
bzw. ASC_autoShuttersControlMorning
Könnte man da in den Devices kein Attribut einbauen, z.B. ASC_Control_Mode, mit dem ich an den einzelnen Rollläden die Morgen- bzw. Abendsteuerung ein- bzw. ausschalten kann? Oder man müsste die o.a. Attribute vom globalen Device in die Rollladendevices verschieben.
Ich hoffe jedenfalls ich habe nichts übersehen und es gibt diese Möglichkeit sogar schon jetzt, falls doch würde mich interessieren welches Attribut es ist.
Ansonsten muss ich nochmals erwähnen, spitzen Arbeit das Modul, läuft einwandfrei bei mir, auch mit ROOMMATE jetzt. :)
Gruß
Markus
Ich hab bei mir im Skript auch so eine Option. Es wird aber nicht direkt beschattet, sondern einfach in der halben Wartezeit. Das Thema hatten wir damals auch und diese Vorgehensweise ist damals recht gut angekommen.
Grundsätzlich gehe ich im Skript so vor:
- ich habe eine Wartezeit x
- bei Überschreitung der Schwelle wird der Rollladen für die Beschattung vorgemerkt; die Wartezeit (bzw halbe Wartezeit) beginnt
- bei neuem Helligkeitswert wird geprüft, ob die untere Schwelle unterschritten wird. Ist dies der Fall, so wird die Vormerkung wieder entfernt. Im anderen Fall wird nach der Wartezeit beim nächsten Überschreiten der oberen Schwelle beschattet.
Analog dazu funktioniert es beim Beenden der beschattung.
Gesendet von iPhone XR mit Tapatalk
Zitat von: meier81 am 15 Juni 2019, 07:56:37
Hallo und guten Morgen,
hätte eventuell auch noch eine Verbesserung, ich habe bei mir ein paar Rollläden die die Beschattungfunktion machen sollen und ein paar die dies nicht brauchen, das kann ich ja mit dem Attribut
ASC_Shading_Mode
ein- bzw. ausschalten.
Nun habe ich aber auch ein paar Rollläden die zeitgesteuert fahren sollen und ein paar nicht, dies kann ich aber nur global ein- bzw. ausschalten mit
ASC_autoShuttersControlEvening
bzw. ASC_autoShuttersControlMorning
Könnte man da in den Devices kein Attribut einbauen, z.B. ASC_Control_Mode, mit dem ich an den einzelnen Rollläden die Morgen- bzw. Abendsteuerung ein- bzw. ausschalten kann? Oder man müsste die o.a. Attribute vom globalen Device in die Rollladendevices verschieben.
Ich hoffe jedenfalls ich habe nichts übersehen und es gibt diese Möglichkeit sogar schon jetzt, falls doch würde mich interessieren welches Attribut es ist.
Ansonsten muss ich nochmals erwähnen, spitzen Arbeit das Modul, läuft einwandfrei bei mir, auch mit ROOMMATE jetzt. :)
Gruß
Markus
Hallo Markus,
Du kannst bei den Rollos die keine Tag und/oder Nachtfahrt machen sollen einfach die Attribute ASC_Mode_Up und/oder ASC_Mode_Down auf off stellen.
Grüße
Zitat von: Cluni am 15 Juni 2019, 07:58:18
Ich hab bei mir im Skript auch so eine Option. Es wird aber nicht direkt beschattet, sondern einfach in der halben Wartezeit. Das Thema hatten wir damals auch und diese Vorgehensweise ist damals recht gut angekommen.
Grundsätzlich gehe ich im Skript so vor:
- ich habe eine Wartezeit x
- bei Überschreitung der Schwelle wird der Rollladen für die Beschattung vorgemerkt; die Wartezeit (bzw halbe Wartezeit) beginnt
- bei neuem Helligkeitswert wird geprüft, ob die untere Schwelle unterschritten wird. Ist dies der Fall, so wird die Vormerkung wieder entfernt. Im anderen Fall wird nach der Wartezeit beim nächsten Überschreiten der oberen Schwelle beschattet.
Analog dazu funktioniert es beim Beenden der beschattung.
Gesendet von iPhone XR mit Tapatalk
Genau so funktioniert es im ASC auch, nur ich habe gleich von Anfang an die halbe Wartezeit genommen. Man kann nun von der halben halt noch mal die halbe nehmen mit dem fast Attribut oder sofort reagieren lassen.
Grüße
ich habe heute Morgen die Rollos von Hand geöffnet, da eher wach war.
zur eigentlichen ASC_Time_Up_WE_Holiday, haben die Relais erneut geklackert, ist da ein Fehler drin?
ZitatLeider weiß ich nicht genau was Du mir damit sagen willst.
Sorry, du hast natürlich viele Bälle in der Luft. Es geht um das Thema das ASC für "ASC_twilightDevice" anstelle eines echten Device (z.B. Astro) einen Dummy anerkennt. Ist schon 10-15 Seiten her.
Zitat von: Borkk am 15 Juni 2019, 10:20:40
Sorry, du hast natürlich viele Bälle in der Luft. Es geht um das Thema das ASC für "ASC_twilightDevice" anstelle eines echten Device (z.B. Astro) einen Dummy anerkennt. Ist schon 10-15 Seiten her.
Leider stehe ich da immer noch auf den Schlauch. Was genau ist das Problem/Anliegen Deinerseits?
Wenn man von Hand ein Twilight/Astro Device ein fügt dann klappt es, sofern es die selben Readings hat für Azimut und Elevation.
Deine Tabelle mit der Zeitangabe ist für mich verwirrend. Was genau ist mit der hervorgestellten Zahl?
Zitat von: CoolTux am 15 Juni 2019, 08:21:04
Hallo Markus,
Du kannst bei den Rollos die keine Tag und/oder Nachtfahrt machen sollen einfach die Attribute ASC_Mode_Up und/oder ASC_Mode_Down auf off stellen.
Grüße
Super, vielen Dank für den Hinweis. Vor lauter lauter hab ich das ganz übersehen, der Fehler saß wie bekannt vor dem Monitor :)
Gruß Markus
Zitat von: Typ1er am 15 Juni 2019, 08:41:19
ich habe heute Morgen die Rollos von Hand geöffnet, da eher wach war.
zur eigentlichen ASC_Time_Up_WE_Holiday, haben die Relais erneut geklackert, ist da ein Fehler drin?
Gerade noch einmal geschaut. Sofern die gewünschte Position bei Tagfahrt (Morgens am We bei Dir) gleich der aktuellen Positionsfahrt ist wird Abgebrochen. Es sollte also nicht geklackt haben wenn OpenPos == aktuellePos war.
Kann ich das irgendwo nachvollziehen, wonach kann ich suchen im Log.
Der DebugModus war an, nur das Log erschlägt einen
Wenn der Debug Mode an war dann gib mir die Ausgabe welche um die Zeit des WE öffnen war.
Hier der Auszug, Fehler war bei allen. Hochgefahren hatte ich sie per Hardwaretaster
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 08:30:02 - FnSetCmdFn: Rollladen_Bu - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 98, Zielposition: 99. Grund der Fahrt: day open
2019.06.15 08:30:02 3: ZWave set Rollladen_Bu on
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 08:30:02 - FnSetDriveCmd: Rollladen_Bu - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 08:30:02 - FnSetDriveCmd: Rollladen_Bu - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 08:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rollladen_Bu - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 08:30:02 - FnSetCmdFn: Rollladen_Wz_Li - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 98, Zielposition: 99. Grund der Fahrt: day open
2019.06.15 08:30:02 3: ZWave set Rollladen_Wz_Li on
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 08:30:02 - FnSetDriveCmd: Rollladen_Wz_Li - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 08:30:02 - FnSetDriveCmd: Rollladen_Wz_Li - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 08:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rollladen_Wz_Li - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 08:30:02 - FnSetCmdFn: Rollladen_Wz_Re - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 98, Zielposition: 99. Grund der Fahrt: day open
2019.06.15 08:30:02 3: ZWave set Rollladen_Wz_Re on
Hallo,
hatte heute mal Lust mich mit meiner Problem-Jalousie bezüglich Beschattung zu beschäftigen.
Als Licht-Sensor ist ein Xiaomi-Human-Sensor im Einsatz, der liefert von sich aus zwar nur alle knappe Stunde einen Wert aber das reicht mir.
Internals:
CID zigbee_0x00158d000302cc1e
DEF zigbee_0x00158d000302cc1e
DEVICETOPIC MQTT2_zigbee_0x00158d000302cc1e
FUUID 5cee4ef2-f33f-78f5-9b6b-00a7475b7ccd180f
IODev MQTT2_Server
LASTInputDev MQTT2_Server
MQTT2_Server_MSGCNT 79
MQTT2_Server_TIME 2019-06-15 19:15:09
MSGCNT 79
NAME MQTT2_zigbee_0x00158d000302cc1e
NR 168
STATE Motion: false Luminance: 852
TYPE MQTT2_DEVICE
READINGS:
2019-05-29 11:20:50 associatedWith MQTT2_Zigbee_Bridge
2019-06-15 19:15:09 battery 100
2019-06-15 19:15:09 illuminance 852
2019-06-15 19:15:09 linkquality 0
2019-06-15 19:15:09 occupancy false
2019-06-15 19:15:09 voltage 3025
Attributes:
IODev MQTT2_Server
imageLink /fhem/deviceimages/mqtt2/RTCGQ11LM.jpg
model L_08_Human_Motion_TempSensor
readingList zigbee2mqtt/0x00158d000302cc1e:.* { json2nameValue($EVENT) }
room MQTT2_DEVICE
stateFormat Motion: occupancy Luminance: illuminance
Festgestellt habe ich jetzt das sich ASC zwischendurch die Werte von voltage und battery greift statt wie angegeben die von illuminance.
Hier ein paar Auszüge aus dem Log mit eingeschaltetem ASC_Debug
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 18:41:09 - EventProcessingShadingBrightness: Siro1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 100 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 18:44:20 - EventProcessingShadingBrightness: Siro1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 3025 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 19:13:39 - EventProcessingShadingBrightness: Siro1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 100 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
Der Sensor ist doch korrekt angegeben, was hab ich falsch gemacht ?
Internals:
CHANNEL_RECEIVE 1
DEF A23B7C51
FUUID 5c48e039-f33f-ef3d-0237-49e5d3e823dd8ed6
ID A23B7C5
IODev sduino
MODEL LE-serie
NAME Jalousie_Siro1
NR 95
NTFY_ORDER 50-Jalousie_Siro1
STATE 90
TYPE Siro
Version 1.0
CODE:
1 A23B7C51
READINGS:
2019-06-01 16:05:32 ASC_Enable on
2019-06-15 19:20:53 ASC_ShuttersLastDrive shading in
2019-06-15 18:38:24 ASC_Time_DriveDown 15.06.2019 - 21:43
2019-06-15 18:38:24 ASC_Time_DriveUp 16.06.2019 - 08:00
2019-06-15 19:20:25 ActionTime 1560619225
2019-06-15 19:20:25 BetweentActionTime 901
2019-06-15 19:05:24 LastAction off
2019-06-15 19:20:25 LastActionTime 1560618324
2019-06-15 19:20:53 aktActionFinish 0
2019-06-15 19:20:53 aktEndAction 0
2019-06-15 19:20:53 aktRunningAction noAction
2019-06-15 19:20:53 aktTimeAction 0
2019-06-15 12:30:32 associatedWith ASC
2019-06-15 19:20:25 batteryState unknown
2019-06-15 19:20:53 motor-term 3268.12000006675
2019-06-15 19:20:53 pct 90
2019-06-15 19:20:53 position 90
2019-06-15 19:20:53 state 90
helper:
exexcmd on
ignorecmd off
progmode off
Attributes:
ASC 1
ASC_BrightnessSensor MQTT2_zigbee_0x00158d000302cc1e:illuminance
ASC_Mode_Down off
ASC_Mode_Up off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 70
ASC_Shading_Angle_Right 20
ASC_Shading_Direction 309
ASC_Shading_Min_Elevation 30
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 19
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 90
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 420
ASC_Shading_StateChange_Sunny 720
ASC_Shading_WaitingPeriod 60
IODev sduino
SIRO_signalLongStopRepeats 15
SIRO_signalRepeats 8
SIRO_time_to_close 32
SIRO_time_to_open 33
alexaName jalousie
devStateIcon {if (ReadingsVal( $name, 'state', 'undef' ) =~ m/[a-z]/ ) { return 'programming:edit_settings notAvaible:hue_room_garage runningUp.*:fts_shutter_up runningDown.*:fts_shutter_down'}else{return '[0-9]{1,3}:fts_shutter_1w_'.(int($state/10)*10)}}
genericDeviceType blind
group Wohnzimmer
room Rollladen
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:open:close:fav:pct
Gruß
Thomas
ZitatLeider stehe ich da immer noch auf den Schlauch. Was genau ist das Problem/Anliegen Deinerseits?
Wenn man von Hand ein Twilight/Astro Device ein fügt dann klappt es, sofern es die selben Readings hat für Azimut und Elevation.
Deine Tabelle mit der Zeitangabe ist für mich verwirrend. Was genau ist mit der hervorgestellten Zahl?
Schau mal auf Seite 67 :-)
ZitatHallo Zusammen,
Also ich bin total begeistert von dem Modul. Hab ein wenig gebraucht bis ich alles verstanden habe aber jetzt läuft alles. Morgens / Abends Automatik, ComfortOpen, Aussperrschutz und seit 10 min auch die Beschattung. Echt ein Hammer Funktionsumfang. Danke CoolTux
Bei der Beschattung habe ich mir lange selbst die Karten gelegt und möchte das mit Euch teilen. Ich habe 2 Fhem am laufen, der erste kommuniziert nur intern also mit Homematic, Hue usw. Der zweite spricht mit den ganzen Internet Diensten und API´s (Proplanta, Tado, Netatmo usw). Das hat sich bewährt, da eine hängende "API" nicht das System blockiert welches z.B. die Lampen schaltet.
Alle Devices die ich für Notifys auf dem ersten Fhem benötige spiegle ich über Fhem2Fhem in einen Dummy, der ja nur genauso heissen muss. Natürlich habe ich über diesen Weg auch Astro und Twilight gespiegelt. Scheinbar erkennt aber ASC den Astro Dummy nicht als Astro Device und ließt kein Azimuth und Elevation aus. Evtl. wäre es gut im Attribut "ASC_twilightDevice" wie auch bei den anderen Device Attributen ein "Device:[reading1,reading2]" konfigurieren zu können, um die benötigten Werte auch woanders auslesen zu können.
ZitatVielen Dank zum teilen Deiner Erkenntnis.
Ich muss mal testen ob man auch manuell einen TWILIGHT Dummy anlegen kann und dieser akzeptiert wird. Ich glaube ich habe lediglich beim automatischen suchen auf TYPE Erkennung gesetzt.
Es geht darum, das ASC aus einem über FEHM2FHEM gespiegeltes Astro Device keine Azimut usw. liest, da es von TYPE Dummy ist. Ich habe 2 FHEM laufen, einer kommuniziert nur intern mit HUE, Homematic usw. und der 2. übernimmt die ganze Abrufe ins Internet. Dadurch wird mein "Haupt" Fhem nicht durch einen langsamen Poll ausgebremst. Für ASC habe ich jetzt das Astro Device auf HauptFhem installiert und die Werte zeigen nur über Apptime wie Astro eine Delay fabriziert.
Zitat von: Typ1er am 15 Juni 2019, 14:51:23
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 08:30:02 - FnSetCmdFn: Rollladen_Bu - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 98, Zielposition: 99. Grund der Fahrt: day open
Eindeutiger geht es ja nicht wie ich finde. ASC hat also alles korrekt gemacht
Zitat von: TomLee am 15 Juni 2019, 19:29:41
Hallo,
hatte heute mal Lust mich mit meiner Problem-Jalousie bezüglich Beschattung zu beschäftigen.
Als Licht-Sensor ist ein Xiaomi-Human-Sensor im Einsatz, der liefert von sich aus zwar nur alle knappe Stunde einen Wert aber das reicht mir.
Internals:
CID zigbee_0x00158d000302cc1e
DEF zigbee_0x00158d000302cc1e
DEVICETOPIC MQTT2_zigbee_0x00158d000302cc1e
FUUID 5cee4ef2-f33f-78f5-9b6b-00a7475b7ccd180f
IODev MQTT2_Server
LASTInputDev MQTT2_Server
MQTT2_Server_MSGCNT 79
MQTT2_Server_TIME 2019-06-15 19:15:09
MSGCNT 79
NAME MQTT2_zigbee_0x00158d000302cc1e
NR 168
STATE Motion: false Luminance: 852
TYPE MQTT2_DEVICE
READINGS:
2019-05-29 11:20:50 associatedWith MQTT2_Zigbee_Bridge
2019-06-15 19:15:09 battery 100
2019-06-15 19:15:09 illuminance 852
2019-06-15 19:15:09 linkquality 0
2019-06-15 19:15:09 occupancy false
2019-06-15 19:15:09 voltage 3025
Attributes:
IODev MQTT2_Server
imageLink /fhem/deviceimages/mqtt2/RTCGQ11LM.jpg
model L_08_Human_Motion_TempSensor
readingList zigbee2mqtt/0x00158d000302cc1e:.* { json2nameValue($EVENT) }
room MQTT2_DEVICE
stateFormat Motion: occupancy Luminance: illuminance
Festgestellt habe ich jetzt das sich ASC zwischendurch die Werte von voltage und battery greift statt wie angegeben die von illuminance.
Hier ein paar Auszüge aus dem Log mit eingeschaltetem ASC_Debug
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 18:41:09 - EventProcessingShadingBrightness: Siro1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 100 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 18:44:20 - EventProcessingShadingBrightness: Siro1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 3025 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 19:13:39 - EventProcessingShadingBrightness: Siro1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 100 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
Der Sensor ist doch korrekt angegeben, was hab ich falsch gemacht ?
Internals:
CHANNEL_RECEIVE 1
DEF A23B7C51
FUUID 5c48e039-f33f-ef3d-0237-49e5d3e823dd8ed6
ID A23B7C5
IODev sduino
MODEL LE-serie
NAME Jalousie_Siro1
NR 95
NTFY_ORDER 50-Jalousie_Siro1
STATE 90
TYPE Siro
Version 1.0
CODE:
1 A23B7C51
READINGS:
2019-06-01 16:05:32 ASC_Enable on
2019-06-15 19:20:53 ASC_ShuttersLastDrive shading in
2019-06-15 18:38:24 ASC_Time_DriveDown 15.06.2019 - 21:43
2019-06-15 18:38:24 ASC_Time_DriveUp 16.06.2019 - 08:00
2019-06-15 19:20:25 ActionTime 1560619225
2019-06-15 19:20:25 BetweentActionTime 901
2019-06-15 19:05:24 LastAction off
2019-06-15 19:20:25 LastActionTime 1560618324
2019-06-15 19:20:53 aktActionFinish 0
2019-06-15 19:20:53 aktEndAction 0
2019-06-15 19:20:53 aktRunningAction noAction
2019-06-15 19:20:53 aktTimeAction 0
2019-06-15 12:30:32 associatedWith ASC
2019-06-15 19:20:25 batteryState unknown
2019-06-15 19:20:53 motor-term 3268.12000006675
2019-06-15 19:20:53 pct 90
2019-06-15 19:20:53 position 90
2019-06-15 19:20:53 state 90
helper:
exexcmd on
ignorecmd off
progmode off
Attributes:
ASC 1
ASC_BrightnessSensor MQTT2_zigbee_0x00158d000302cc1e:illuminance
ASC_Mode_Down off
ASC_Mode_Up off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 70
ASC_Shading_Angle_Right 20
ASC_Shading_Direction 309
ASC_Shading_Min_Elevation 30
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 19
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 90
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 420
ASC_Shading_StateChange_Sunny 720
ASC_Shading_WaitingPeriod 60
IODev sduino
SIRO_signalLongStopRepeats 15
SIRO_signalRepeats 8
SIRO_time_to_close 32
SIRO_time_to_open 33
alexaName jalousie
devStateIcon {if (ReadingsVal( $name, 'state', 'undef' ) =~ m/[a-z]/ ) { return 'programming:edit_settings notAvaible:hue_room_garage runningUp.*:fts_shutter_up runningDown.*:fts_shutter_down'}else{return '[0-9]{1,3}:fts_shutter_1w_'.(int($state/10)*10)}}
genericDeviceType blind
group Wohnzimmer
room Rollladen
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:open:close:fav:pct
Gruß
Thomas
Setze bitte einmal zusätzlich verbose auf 4 beim ASC Device
Zitat von: Borkk am 15 Juni 2019, 19:37:49
Schau mal auf Seite 67 :-)
Es geht darum, das ASC aus einem über FEHM2FHEM gespiegeltes Astro Device keine Azimut usw. liest, da es von TYPE Dummy ist. Ich habe 2 FHEM laufen, einer kommuniziert nur intern mit HUE, Homematic usw. und der 2. übernimmt die ganze Abrufe ins Internet. Dadurch wird mein "Haupt" Fhem nicht durch einen langsamen Poll ausgebremst. Für ASC habe ich jetzt das Astro Device auf HauptFhem installiert und die Werte zeigen nur über Apptime wie Astro eine Delay fabriziert.
apptime
name function max count total average maxDly avgDly TS Max call param Max call
tmr-Astro_Update HASH() 322 14 3154.11 225.29 20706.82 2887.49 14.06. 18:48:20 HASH(astro)
Natürlich hast Du ein Delay. Das hast Du bei jedem Durchlauf von jedem Device.
Nur Du interpretierst falsch.
Du hast ein maxDly von 20706.82ms
aber von insgesamt 14 Durchläufen. Dabei liegt der Durchschnitt bei average 225.29 was in meinen Aufen akzeptabel ist.
Nichts desto trotz bin ich der Meinung das Du auch einen per FHEM2FHEM gefüllten Dummy von Hand als Twilight Device in ASC eingeben kannst.
Kannst du hiermit schon was anfangen oder muss es mehr sein ?
2019.06.15 19:57:52 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: MQTT2_zigbee_0x00158d000302cc1e Name: ASC Notify: [
'battery: 100',
'occupancy: false',
'linkquality: 0',
'illuminance: 1000',
'voltage: 3025'
]
2019.06.15 19:57:52 4: AutoShuttersControl (Siro1) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 19:57:52 - EventProcessingShadingBrightness: Siro1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.06.15 19:57:52 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: MQTT2_zigbee_0x00158d000302cc1e Name: ASC Notify: [
'voltage: 3025',
'illuminance: 1000',
'linkquality: 0',
'occupancy: true',
'battery: 100'
]
2019.06.15 19:57:52 4: AutoShuttersControl (Siro1) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 19:57:52 - EventProcessingShadingBrightness: Siro1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.06.15 19:57:52 4: AutoShuttersControl (Siro1) - EventProcessingShadingBrightness
Brightness: 3025
ASC_DEBUG!!! 2019.06.15 19:57:52 - EventProcessingShadingBrightness: Siro1 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 3025 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
Sehr seltsam. Kannst Du bitte einmal folgendes machen
Im FHEMWEB Komandozeile
{ ascAPIget('BrightnessReading','Siro1') }
Warum steht im Log "Siro1" aber Dein Device heisst tatsächlich Jalousie_Siro1???
Gib mal bitte ein list vom ASC Device
{ ascAPIget('BrightnessReading','Siro1') }
brightness
Keine Ahnung warum da Siro1 steht.
Internals:
FUUID 5cf28514-f33f-78f5-4ffb-59bf4b4d503479f0
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.15-s19538/2019-06-03 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV global,ASC,Jalousie_Siro1,Rollo_EG_Kueche,Rollo_OG_Bad,Rollo_OG_Schlafzimmer,Rollo_OG_Zimmer1_hinten,MQTT2_zigbee_0x00158d000302cc1e,Twilight,MQTT2_Lichtsensor,Jalousie_Siro1
NR 173
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE shading out
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.15
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-15 19:30:55 Jalousie_Siro1_PosValue 0
2019-06-15 19:30:25 Jalousie_Siro1_lastPosValue 90
2019-06-15 12:30:51 Jalousie_Siro1_nextAstroTimeEvent 15.06.2019 - 21:43
2019-06-15 12:31:04 Rollo_EG_Kueche_PosValue 100
2019-06-15 14:10:13 Rollo_EG_Kueche_lastPosValue 100
2019-06-15 12:30:51 Rollo_EG_Kueche_nextAstroTimeEvent 15.06.2019 - 21:35
2019-06-15 12:55:34 Rollo_OG_Bad_PosValue 100
2019-06-15 12:55:10 Rollo_OG_Bad_lastPosValue 10
2019-06-15 12:30:51 Rollo_OG_Bad_nextAstroTimeEvent 15.06.2019 - 21:35
2019-06-15 12:31:06 Rollo_OG_Schlafzimmer_PosValue 100
2019-06-15 07:45:02 Rollo_OG_Schlafzimmer_lastPosValue 0
2019-06-15 12:30:51 Rollo_OG_Schlafzimmer_nextAstroTimeEvent 15.06.2019 - 21:35
2019-06-15 12:31:07 Rollo_OG_Zimmer1_hinten_PosValue 100
2019-06-15 12:28:06 Rollo_OG_Zimmer1_hinten_lastPosValue 10
2019-06-15 12:30:51 Rollo_OG_Zimmer1_hinten_nextAstroTimeEvent 15.06.2019 - 21:35
2019-06-01 22:17:31 Siro1_PosValue 100
2019-06-02 05:16:49 Siro1_lastPosValue 0
2019-06-01 16:00:52 ascEnable on
2019-06-01 16:05:58 controlShading on
2019-06-01 16:00:52 hardLockOut off
2019-06-15 12:30:31 room_Homekit_Homematic_Rollladen Rollo_EG_Kueche,Rollo_OG_Bad
2019-06-15 12:30:31 room_Homematic_Rollladen Rollo_OG_Schlafzimmer,Rollo_OG_Zimmer1_hinten
2019-06-15 12:30:31 room_Rollladen Jalousie_Siro1
2019-06-01 16:00:52 selfDefense off
2019-06-15 19:30:55 state shading out
2019-06-02 16:37:45 sunriseTimeWeHoliday on
2019-06-15 12:30:31 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Jalousie_Siro1
Rollo_EG_Kueche
Rollo_OG_Bad
Rollo_OG_Schlafzimmer
Rollo_OG_Zimmer1_hinten
monitoredDevs:
Jalousie_Siro1:
MQTT2_Lichtsensor:
Rollo_EG_Kueche ASC_BrightnessSensor
Rollo_OG_Bad ASC_BrightnessSensor
Rollo_OG_Schlafzimmer ASC_BrightnessSensor
Rollo_OG_Zimmer1_hinten ASC_BrightnessSensor
MQTT2_zigbee_0x00158d000302cc1e:
Siro1 ASC_BrightnessSensor
Rollo_OG_Bad:
Twilight:
ASC ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -2
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -2
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_debug 1
ASC_tempSensor HF_Aussensensor_Vorderhaus
ASC_twilightDevice Twilight
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rollladen
verbose 4
MQTT2_zigbee_0x00158d000302cc1e:
Siro1 ASC_BrightnessSensor
Da scheint wohl mal was schief gelaufen zu sein. Am besten im ASC Device expert auf 1 und dann ein createNewNotifyDev als set Befehl machen.
Ja, Danke. Wenn man jetzt ins Log schaut sieht das denk ich gut aus und das zweite Jalousie_Siro1 in NOTIFYDEV ist jetzt auch weg
bzw. jetzt steht es richtig da:
MQTT2_zigbee_0x00158d000302cc1e:
Jalousie_Siro1 ASC_BrightnessSensor
und ein
{ ascAPIget('BrightnessReading','Jalousie_Siro1') }
auch korrekt illuminance
Zitat von: CoolTux am 14 Juni 2019, 23:05:38
Du hast 3 Roommates drin zu stehen. Claudia, rr_Claudia und Daniel.
Stell im ASC bitte mal das Attribut expert auf 1 und mach dann set createNewNotifyDev
Stimmt. Habe set createNewNotifyDev gemacht. Jetzt passt es oder?
Internals:
CUL868_MSGCNT 26
CUL868_RAWMSG A0D91A410679D05F1113406013C00::-65.5:CUL868
CUL868_RSSI -65.5
CUL868_TIME 2019-06-15 21:38:00
DEF 679D05
FUUID 5cf640a8-f33f-55ed-96cf-2531d7fa8f0f45ff
IODev CUL868
LASTInputDev CUL868
MSGCNT 26
NAME Rolladen_Schlafzimmer
NOTIFYDEV global
NR 129
STATE 30
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:91 - t:10 s:679D05 d:F11134 06013C00
protLastRcv 2019-06-15 21:37:58
protRcv 23 last_at:2019-06-15 21:37:58
protSnd 26 last_at:2019-06-15 21:38:00
protState CMDs_done
rssi_CUL868 cnt:13 min:-92 max:-87 avg:-88.61 lst:-88
rssi_at_CUL868 cnt:26 min:-73.5 max:-64 avg:-67.78 lst:-65.5
READINGS:
2019-06-14 08:07:06 ASC_Enable on
2019-06-15 21:37:59 ASC_ShuttersLastDrive night close
2019-06-15 21:37:41 ASC_Time_DriveDown 16.06.2019 - 21:37
2019-06-15 21:37:41 ASC_Time_DriveUp 16.06.2019 - 05:55
2019-06-15 21:37:41 CommandAccepted yes
2019-06-04 09:56:52 D-firmware 2.11
2019-06-04 09:56:52 D-serialNr OEQ2340111
2019-06-04 09:59:50 PairedTo 0xF11134
2019-06-08 13:13:11 R-driveDown set_20 s
2019-06-04 09:59:51 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-08 13:13:04 R-driveUp set_20 s
2019-06-04 09:59:50 R-pairCentral 0xF11134
2019-06-04 09:59:51 R-sign off
2019-06-04 09:59:50 RegL_00. 00:00 02:01 0A:F1 0B:11 0C:34 15:FF 18:00
2019-06-04 09:59:50 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-06-14 20:53:25 associatedWith RolladenControl
2019-06-15 21:37:59 deviceMsg 30 (to CUL868)
2019-06-15 21:37:59 level 30
2019-06-15 21:37:59 motor stop:30
2019-06-15 21:37:59 pct 30
2019-06-15 21:37:59 recentStateType info
2019-06-15 21:37:59 state 30
2019-06-15 21:37:59 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 145
cSnd 11F11134679D050201C8,11F11134679D0502013C
dlvlCmd ++A011F11134679D0502013C
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +679D05,00,00,00
nextSend 1560627480.99599
prefIO
rxt 0
vccu
p:
679D05
00
00
00
mRssi:
mNo 91
io:
CUL868:
-61.5
-61.5
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL868
flg A
ts 1560627480.89647
ack:
HASH(0x55a7fd55bb68)
918002F11134679D0500
rssi:
CUL868:
avg -88.6153846153846
cnt 13
lst -88
max -87
min -92
at_CUL868:
avg -67.7884615384615
cnt 26
lst -65.5
max -64
min -73.5
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -2
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon 1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_Down astro
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Roommate_Device rr_Claudia
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Time_Up_Early 05:55
ASC_Time_Up_WE_Holiday 10:00
ASC_Up time
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec Schlafzimmerfenster
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev CUL868
alexaName Rollladen Schlafzimmer
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10@green off:fts_shutter_100@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0
expert 2_raw
firmware 2.11
genericDeviceType blind
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Rolladen,alexa
serialNr OEQ2340111
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rolladen_EG Rolladen_EG_map structexclude
webCmd statusRequest:stop:up:90:80:70:60:50:40:30:20:10:down:on:off
Um das sagen zu können benötige ich ein list vom ASC
Konnte schon jemand die Version 0.6.18 testen?
Gerade was das Thema Beschatten an geht interessieren mich die Erfahrungen. Auch was das manuelle anfahren einer anderen Position und deren Haltbarkeit an geht.
Grüße
Ich habe leider wieder ein Problem mit dem Fahren trotz geöffneter Terrassentür.
List vom Türgriff
Internals:
CHANGED
DEF 0xxx
FUUID xxxxxx
FVERSION 88_HMCCUDEV.pm:v4.3.8-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_Tuergriff_EG_Terrassentuer
NR 284
STATE open
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 0xxxx
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname HM-Tuergriff-EG-Terrassentuer
ccutype HmIP-SRH
channels 2
firmware 1.0.1
statevals devstate
READINGS:
2019-06-16 21:55:11 0.CONFIG_PENDING 0
2019-06-16 21:55:11 0.DUTY_CYCLE 0
2019-06-16 21:55:11 0.ERROR_CODE 0
2019-06-16 13:49:27 0.INSTALL_TEST true
2019-06-16 21:55:11 0.OPERATING_VOLTAGE 1.3
2019-06-16 21:55:11 0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
2019-06-16 21:55:11 0.RSSI_DEVICE -70
2019-06-16 13:49:27 0.RSSI_PEER 0
2019-06-16 13:49:27 0.UPDATE_PENDING false
2019-06-16 21:55:11 1.STATE open
2019-06-16 21:55:11 Activity alive
2019-01-07 13:31:25 Automatik_Rollladen HM_Rollo_EG_Wohnzimmer_Tuer_West
2019-06-16 21:55:11 battery ok
2019-06-16 21:55:11 control open
2019-06-16 21:55:11 hmstate open
2019-06-16 21:55:11 sabotage false
2019-06-16 21:55:11 state open
hmccu:
devspec 0xxx
dp:
0.CONFIG_PENDING:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.ERROR_CODE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.INSTALL_TEST:
OSVAL true
OVAL true
SVAL true
VAL true
0.LOW_BAT:
OSVAL ok
OVAL 0
SVAL ok
VAL 0
0.OPERATING_VOLTAGE:
OSVAL 1.3
OVAL 1.3
SVAL 1.3
VAL 1.3
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
OSVAL -64
OVAL -64
SVAL -70
VAL -70
0.RSSI_PEER:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.SABOTAGE:
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL 0
0.UNREACH:
OSVAL alive
OVAL 0
SVAL alive
VAL 0
0.UPDATE_PENDING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.STATE:
OSVAL open
OVAL 2
SVAL open
VAL 2
Attributes:
HomeContactType dooroutside
HomeModeAlarmActive armaway|armhome|armnight
IODev d_ccu
alias Terrassentuer
devStateIcon closed:fts_door open:fts_door_open@red tilted:fts_door_tilt@yellow
event-on-change-reading .*
genericDeviceType contact
group Kontaktsensoren
room Homematic
statedatapoint 1.STATE
subType threeStateSensor
substitute STATE!(0|false):closed,(2|true):open,(1|true):tilted;;LOW_BAT!(0|false):ok,(1|true):low
userattr HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeValues HomeContactType:doorinside,dooroutside,doormain,window HomeOpenMaxTrigger HomeOpenDontTriggerModes HomeOpenDontTriggerModesResidents HomeOpenTimeDividers HomeOpenTimes subType
Und das Device vom Rollo:
Internals:
DEF Oxxx
FUUID xxxx
FVERSION 88_HMCCUDEV.pm:v4.3.8-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_Rollo_EG_Wohnzimmer_Tuer_West
NR 154
STATE 20
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr Oxxx
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HM-Rollo-EG-Wohnzimmer-Tuer-West
ccutype HM-LC-Bl1PBU-FM
channels 2
firmware 2.11
statevals devstate
READINGS:
2019-05-21 17:53:56 ASC_Enable on
2019-06-16 22:00:25 ASC_ShuttersLastDrive night close
2019-06-16 22:00:01 ASC_Time_DriveDown 17.06.2019 - 22:00
2019-06-16 22:00:01 ASC_Time_DriveUp 17.06.2019 - 08:45
2018-07-03 18:35:15 Ferientag 0
2019-06-16 13:49:12 associatedWith myASControl
2019-06-16 22:00:25 control 20
2019-06-16 22:00:25 direction stop
2019-06-16 22:00:25 hmstate locked
2019-06-16 13:49:34 inhibit locked
2019-06-16 22:00:25 level 20
2019-06-16 13:49:34 lock locked
2019-06-16 22:00:25 motor stop
2019-06-16 22:00:25 pct 20
2019-06-16 22:00:25 state 20
2019-06-16 22:00:25 working no
hmccu:
devspec Oxxx
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 1
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
OVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OVAL 1
VAL 1
0.STICKY_UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UPDATE_PENDING:
OVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL down
OVAL 2
SVAL stop
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL unlocked
OVAL false
SVAL locked
VAL 1
1.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL 20
VAL 0.200000
1.WORKING:
OSVAL yes
OVAL 1
SVAL no
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -3
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -5
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1800
ASC_BlockingTime_beforNightClose 1800
ASC_BrightnessSensor di_brightness_currentMax:brightness 90:10
ASC_ComfortOpen_Pos 100
ASC_Down brightness
ASC_LockOut hard
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 20
ASC_Shading_Angle_Right 25
ASC_Shading_Direction 240
ASC_Shading_MinMax_Elevation 20
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 107.5
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 40000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 52500
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 08:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:15
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_WindowRec HM_Tuergriff_EG_Terrassentuer
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev d_ccu
ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
ccureadingname ^(.+\.)?DIRECTION$:+motor
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 1.LEVEL
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/datapoint 1.INHIBIT 0:inhibit off/datapoint 1.INHIBIT 1:inhibit on/
genericDeviceType blind
group Rolladen
room Homematic,Wohnzimmer
statedatapoint 1.LEVEL
stripnumber 1
subType blindActuator
substexcl control|pct
substitute LEVEL!#0-0:none,#100-100:open;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
Das Rollo war vorher komplett offen, also auf 100.
Ich bin davon ausgegangen, dass es wegen dem "open" vom Türgriff überhaupt nicht fährt, sondern die Fahrt erst bei einem Schließen nachholt.
Wenn meine bessere Hälfte das richtig beobachtet hat, ist was ähnliches auch beim Abschatten passiert.
Hinweis: das ASC_LockOut hard verhindert bei diesem HM-Rollo-Aktor nur, dass man per zugehöriger Taste fahren kann. Schaltbefehle über die CCU werden weiterhin problemlos entgegen genommen und ausgeführt.
ASC Modul ist:
VERSION 0.6.18
Zitat von: CoolTux am 16 Juni 2019, 21:06:50
Konnte schon jemand die Version 0.6.18 testen?
Gerade was das Thema Beschatten an geht interessieren mich die Erfahrungen. Auch was das manuelle anfahren einer anderen Position und deren Haltbarkeit an geht.
Hier, habe heute früh geupdatet. Beschattung war heute nicht aktiv, hat bis am späten Nachmittag geregnet und alle Rollos waren komplett oben.
Manuelles Anfahren: Abends wären die Rolläden zeitgesteuert (19:45) runtergefahren. Fenster waren und sind offen, die Position hierfür wäre 90 gewesen.
Meine Frau hat um 18:02 alles per Hand runtergefahren (auf 99%), und da steht es trotz Fenster offen und der späteren Automatik-DriveDown-Zeit immer noch. Diese manuelle Fahrt wurde also nicht korrigiert. Trifft das deine Frage?
Nur kurz: ich hatte vor ein paar Seiten mal mit der manuellen Erkennung gehadert (ZWave _und_ ROLLO wurden nicht als manuell gefahren erkannt). Auf für mich nicht nachvollziehbare Weise hat sich das zumindest bei ZWave erledigt. Ich versuche das mal zu strukturieren und poste es dann hier - vielleicht hilft das ja irgendwann auch jemand anderem.
Viele Grüße
Jan
@CoolTux:
Habe Version 0.6.18 installiert und ein manuell verstellte Position nach shading in blieb erhalten.
Gruß
eurofinder
Zitat von: CoolTux am 16 Juni 2019, 21:06:50
Konnte schon jemand die Version 0.6.18 testen?
Gerade was das Thema Beschatten an geht interessieren mich die Erfahrungen. Auch was das manuelle anfahren einer anderen Position und deren Haltbarkeit an geht.
Ich musste erst einmal herausfinden, was du mit 0.6.18 meinst. 😄
Ich habe immer nur den Devel-Branch im Auge und da heißt die Nummer noch anders. :D
Die Version läuft gut. Ich musste zwar aktuell die Beschattung deaktivieren, da ich Sensor-Probleme habe. Aber ich konnte manuell hochfahren und es wurde nicht wieder neu beschattet. Danke dir.
Ich konnte aber erst einen Tag testen. Also ohne Wechselwirkungen. :D
Zitat von: kjmEjfu am 16 Juni 2019, 22:10:28
Ich habe leider wieder ein Problem mit dem Fahren trotz geöffneter Terrassentür.
List vom Türgriff
Internals:
CHANGED
DEF 0xxx
FUUID xxxxxx
FVERSION 88_HMCCUDEV.pm:v4.3.8-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_Tuergriff_EG_Terrassentuer
NR 284
STATE open
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 0xxxx
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname HM-Tuergriff-EG-Terrassentuer
ccutype HmIP-SRH
channels 2
firmware 1.0.1
statevals devstate
READINGS:
2019-06-16 21:55:11 0.CONFIG_PENDING 0
2019-06-16 21:55:11 0.DUTY_CYCLE 0
2019-06-16 21:55:11 0.ERROR_CODE 0
2019-06-16 13:49:27 0.INSTALL_TEST true
2019-06-16 21:55:11 0.OPERATING_VOLTAGE 1.3
2019-06-16 21:55:11 0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
2019-06-16 21:55:11 0.RSSI_DEVICE -70
2019-06-16 13:49:27 0.RSSI_PEER 0
2019-06-16 13:49:27 0.UPDATE_PENDING false
2019-06-16 21:55:11 1.STATE open
2019-06-16 21:55:11 Activity alive
2019-01-07 13:31:25 Automatik_Rollladen HM_Rollo_EG_Wohnzimmer_Tuer_West
2019-06-16 21:55:11 battery ok
2019-06-16 21:55:11 control open
2019-06-16 21:55:11 hmstate open
2019-06-16 21:55:11 sabotage false
2019-06-16 21:55:11 state open
hmccu:
devspec 0xxx
dp:
0.CONFIG_PENDING:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.ERROR_CODE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.INSTALL_TEST:
OSVAL true
OVAL true
SVAL true
VAL true
0.LOW_BAT:
OSVAL ok
OVAL 0
SVAL ok
VAL 0
0.OPERATING_VOLTAGE:
OSVAL 1.3
OVAL 1.3
SVAL 1.3
VAL 1.3
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
OSVAL -64
OVAL -64
SVAL -70
VAL -70
0.RSSI_PEER:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.SABOTAGE:
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL 0
0.UNREACH:
OSVAL alive
OVAL 0
SVAL alive
VAL 0
0.UPDATE_PENDING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.STATE:
OSVAL open
OVAL 2
SVAL open
VAL 2
Attributes:
HomeContactType dooroutside
HomeModeAlarmActive armaway|armhome|armnight
IODev d_ccu
alias Terrassentuer
devStateIcon closed:fts_door open:fts_door_open@red tilted:fts_door_tilt@yellow
event-on-change-reading .*
genericDeviceType contact
group Kontaktsensoren
room Homematic
statedatapoint 1.STATE
subType threeStateSensor
substitute STATE!(0|false):closed,(2|true):open,(1|true):tilted;;LOW_BAT!(0|false):ok,(1|true):low
userattr HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeValues HomeContactType:doorinside,dooroutside,doormain,window HomeOpenMaxTrigger HomeOpenDontTriggerModes HomeOpenDontTriggerModesResidents HomeOpenTimeDividers HomeOpenTimes subType
Und das Device vom Rollo:
Internals:
DEF Oxxx
FUUID xxxx
FVERSION 88_HMCCUDEV.pm:v4.3.8-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_Rollo_EG_Wohnzimmer_Tuer_West
NR 154
STATE 20
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr Oxxx
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HM-Rollo-EG-Wohnzimmer-Tuer-West
ccutype HM-LC-Bl1PBU-FM
channels 2
firmware 2.11
statevals devstate
READINGS:
2019-05-21 17:53:56 ASC_Enable on
2019-06-16 22:00:25 ASC_ShuttersLastDrive night close
2019-06-16 22:00:01 ASC_Time_DriveDown 17.06.2019 - 22:00
2019-06-16 22:00:01 ASC_Time_DriveUp 17.06.2019 - 08:45
2018-07-03 18:35:15 Ferientag 0
2019-06-16 13:49:12 associatedWith myASControl
2019-06-16 22:00:25 control 20
2019-06-16 22:00:25 direction stop
2019-06-16 22:00:25 hmstate locked
2019-06-16 13:49:34 inhibit locked
2019-06-16 22:00:25 level 20
2019-06-16 13:49:34 lock locked
2019-06-16 22:00:25 motor stop
2019-06-16 22:00:25 pct 20
2019-06-16 22:00:25 state 20
2019-06-16 22:00:25 working no
hmccu:
devspec Oxxx
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 1
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
OVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OVAL 1
VAL 1
0.STICKY_UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UPDATE_PENDING:
OVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL down
OVAL 2
SVAL stop
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL unlocked
OVAL false
SVAL locked
VAL 1
1.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL 20
VAL 0.200000
1.WORKING:
OSVAL yes
OVAL 1
SVAL no
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -3
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -5
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1800
ASC_BlockingTime_beforNightClose 1800
ASC_BrightnessSensor di_brightness_currentMax:brightness 90:10
ASC_ComfortOpen_Pos 100
ASC_Down brightness
ASC_LockOut hard
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 20
ASC_Shading_Angle_Right 25
ASC_Shading_Direction 240
ASC_Shading_MinMax_Elevation 20
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 107.5
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 40000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 52500
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 08:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:15
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_WindowRec HM_Tuergriff_EG_Terrassentuer
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev d_ccu
ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
ccureadingname ^(.+\.)?DIRECTION$:+motor
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 1.LEVEL
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/datapoint 1.INHIBIT 0:inhibit off/datapoint 1.INHIBIT 1:inhibit on/
genericDeviceType blind
group Rolladen
room Homematic,Wohnzimmer
statedatapoint 1.LEVEL
stripnumber 1
subType blindActuator
substexcl control|pct
substitute LEVEL!#0-0:none,#100-100:open;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
Das Rollo war vorher komplett offen, also auf 100.
Ich bin davon ausgegangen, dass es wegen dem "open" vom Türgriff überhaupt nicht fährt, sondern die Fahrt erst bei einem Schließen nachholt.
Wenn meine bessere Hälfte das richtig beobachtet hat, ist was ähnliches auch beim Abschatten passiert.
Hinweis: das ASC_LockOut hard verhindert bei diesem HM-Rollo-Aktor nur, dass man per zugehöriger Taste fahren kann. Schaltbefehle über die CCU werden weiterhin problemlos entgegen genommen und ausgeführt.
ASC Modul ist:
VERSION 0.6.18
Das schaue ich mir die Tage noch einmal genauer an.
Grüße
Habe mit der aktuellen Version heute morgen das Problem das wenn ich ein Fenster öffne und dann wieder schließe das Rollo immer runter fährt. Status Window closed at night
Gruß Alex
Zitat von: majestro84 am 17 Juni 2019, 08:40:04
Habe mit der aktuellen Version heute morgen das Problem das wenn ich ein Fenster öffne und dann wieder schließe das Rollo immer runter fährt. Status Window closed at night
Gruß Alex
Du hast bestimmt heute morgen aktualisiert und neu gestartet. Und da Du ja sicherlich immer noch Brightness verwendest fehlen Informationen nach dem Neustart. Das sollte morgen Früh wieder anders sein.
Zitat von: CoolTux am 17 Juni 2019, 08:42:07
Du hast bestimmt heute morgen aktualisiert und neu gestartet. Und da Du ja sicherlich immer noch Brightness verwendest fehlen Informationen nach dem Neustart. Das sollte morgen Früh wieder anders sein.
Ne Update gestern Abend gemacht und die Rollladen die ich getestet habe sind alle mit Astro. Sind heute morgen auch richtig hochgefahren.
Zitat von: majestro84 am 17 Juni 2019, 08:45:08
Ne Update gestern Abend gemacht und die Rollladen die ich getestet habe sind alle mit Astro. Sind heute morgen auch richtig hochgefahren.
Ok, aber es war definitiv nach der Tagfahrt also Sunrise?
Genau nach dem öffnen am morgen. Und das Fenster war auch geschlossen die Nacht über.
Teste ich mal.
Hallo,
ich hatte ja hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg946669.html#msg946669) und weiter vorne schon meine Schwierigkeiten bei der grundsätzlichen Erkennung manueller Fahrten beschrieben. Seit ein paar Tagen funktioniert es bei meinen ZWave Qubino ZMNHCD-Aktoren, ich verstehe aber nicht, warum.
Was habe ich gemacht? 1.) Zweite FHEM-Instanz mit neuem User und leerer Konfig. 2.) Den ZWave-Stick aus dem Produktiv-FHEM gelöscht und in der zweiten Instanz angelegt. 3.) ASC, Astro, ein Temperatur- und Helligkeits-Dummy im neuen FHEM angelegt. Drei der Rolladenaktoren per Raw Definition aus der produktiven Instanz kopiert und in die Neue eingefügt, mit allen bislang genutzten ASC-Attributen und v.a. auch dem schon im Produktiv-FHEM bei einem der Aktoren verwendeten userReadings "position":
attr essecke.rolladen userReadings position { (ReadingsNum("essecke.rolladen","reportedState",0));;;; }
4.) Zweit-FHEM neu gestartet, im Zweit-FHEM versucht die Rolläden zu fahren - geht. In der ASC_Debug-Ausgabe kommt sofort die Meldung, dass eine manuelle Fahrt erkannt wurde...
Seltsam. Also habe ich mich noch ein weiteres Mal im Original-FHEM nach "global"-Einträgen umgeschaut und immer noch nichts gefunden. Dann einfach wieder den ZW-Dongle im Original aktiviert, in der Zweitinstanz deaktiviert, beide neu gestartet - und seitdem wird in der Originalinstanz auch jede manuelle Fahrt der ZWave-Komponenten erkannt. Warum?!?!
Was leider immer noch nicht funktioniert, und hier bin ich genauso ratlos: die Erkennung der Aktoren, die ich übers ROLLO-Modul eingebunden habe. ROLLO selber meldet - wie vorher ZWave auch - beim Erreichen der Position diese nicht mehr zurück. Das Aktor-Modul Uniroll, das von ROLLO gesteuert wird, schon. Werde den "magischen" Trick mit der Zweitinstanz hier vielleicht auch nochmal probieren müssen.
Und hinterher noch eine Frage zu den ASC-Konfigurationsattributen in den Rolladendevices: Wenn ich die Angaben wie Privacy-Down-Vorlauf und -position, Shadingposition oder BlockingTime (nach manuell oder vor Evening) ändere... wie reagiert ASC?
Beispiel: ich grätsche mit einem at oder doif rein, um während dem Kochen die Beschattungs-Position in der Küche "höher" einzustellen, als ansonsten. Bekommt ASC das mit, und wann? Passt ASC die Position an, wenn es schon die "shading in"-Fahrt veranlasst hat, und wann?
Wenn nicht: wäre eine solche Eingriffsmöglichkeit denk- und umsetzbar?
Danke
Jan
Ich habe da noch ein Problem. Ich habe einen Helligkeitssensor getauscht. Dieser hat den gleichen Namen wie der alte aber ein anderes Reading. Das haben ich auch alles so einetragen in der Rolllade. Die Werte für die Beschattung habe ich auch an den neuen Sensor angepasst. Nach dem Habe ich auch nochmal scanforshutter sowie CreateNewnotifydev ausgeführt.
Im Debug Log sieht man auch das diese ankommen, nur wird irgendwie nicht Beschattet.
Es kommt kein in reserved oder sonstiges es bleibt immer im out.
List Rolllade
Internals:
DEF d0c32d9e 4
FUUID 5c48851d-f33f-e69a-b78f-eb7fadad44f2b9f9
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 5
NAME AZ_Jalousie
NR 208
STATE 99
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 5
ZWDongle_0_RAWMSG 000400040a32022144000000d10000c300
ZWDongle_0_TIME 2019-06-17 14:40:53
ZWaveSubDevice no
homeId d0c32d9e
isWakeUp
nodeIdHex 04
READINGS:
2019-05-21 08:49:12 ASC_Enable on
2019-06-17 06:30:25 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-06-17 12:31:52 ASC_Time_DriveDown 17.06.2019 - 22:30
2019-06-17 12:31:52 ASC_Time_DriveUp 18.06.2019 - 06:30
2019-06-17 12:31:52 ASC_Time_PrivacyDriveDown 17.06.2019 - 21:45
2019-05-26 08:27:42 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2019-06-02 16:24:40 SEND_DATA failed:00
2019-05-23 17:41:46 UNPARSED MANUFACTURER_SPECIFIC 0a72022104000000c70000
2019-05-24 10:55:47 assocGroup_1 Max 16 Nodes ZWDongle_0
2019-05-24 10:55:47 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2019-05-24 10:55:47 assocGroup_3 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2019-05-24 10:55:58 assocGroups 3
2019-06-17 12:31:38 associatedWith JalousieControl
2019-05-24 10:56:03 configEnergyReports 10
2019-05-24 10:56:03 configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
2019-05-24 10:56:04 configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
2019-05-24 10:56:09 configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
2019-05-24 10:56:09 configMotorOperationDetection 10
2019-05-24 10:56:09 configMotorOperationTime 240
2019-05-24 10:56:09 configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
2019-05-24 10:56:09 configPowerReports 10
2019-05-24 10:56:14 configReportsType BlindPositionReportsSentToThe1
2019-05-24 10:56:14 configResponseToFloodingAlarm NoReaction
2019-05-24 10:56:14 configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
2019-05-24 10:56:14 configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
2019-05-24 10:56:14 configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
2019-05-24 10:56:14 configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
2019-05-24 10:56:14 configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
2019-05-24 10:56:15 configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
2019-05-24 10:56:15 configSetLamellasBackToPrevious13 1LamellasReturnToPreviouslySet1
2019-05-24 10:56:15 configSwitchType MomentarySwitches
2019-06-17 14:40:53 energy 2.09 kWh
2019-05-24 10:56:15 mcaGroups 2
2019-05-24 10:56:15 mca_1 Max 7 Nodes ZWDongle_0
2019-05-24 10:56:15 mca_2 Max 7
2019-01-25 16:20:28 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
2019-01-25 16:20:28 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
2019-01-25 16:20:28 modelId 010f-0302-1000
2019-05-24 10:56:20 neighborList ZWDongle_0 EZ_Jalousie GWC_Jalousie K_Fensterkontakt_kipp K_Jalousie Helligkeitssensor_Sueden WZ_Fensterkontakt_Terrasse_kipp WZ_Jalousie_Terrasse HA_NAS WZ_Aquarium K_Kuehlschrank AZ_Fensterkontakt_kipp WZ_Fensterkontakt_Terrasse_offen EZ_Fensterkontakt_kipp WZ_Fensterkontakt_Garage GWC_Fensterkontakt AZ_PC Helligkeitssensor_Westen Helligkeitssensor_Osten ZE_Fensterkontakt_links HA_Tuerkontakt ZE_Thermostat RM_Flur_EG RM_Flur_OG ZS_Jalousie Klingel ZE_Jalousie_rechts ZE_Jalousie_links Bad_Jalousie K_Fensterkontakt_offen GA_Bewegung EZ_Fensterkontakt_offen AZ_Fensterkontakt_offen
2019-02-01 14:53:23 neighborUpdate done
2019-06-17 06:30:25 position 99
2019-06-17 14:30:26 power 0.0 W
2018-07-29 12:46:04 protection Local: unprotected RF: unprotected
2019-01-28 21:49:02 reportedState off
2019-06-17 06:30:02 state dim 99
2019-06-17 06:30:02 timeToAck 0.031
2019-06-17 06:30:02 transmit OK
2018-07-29 12:53:32 version Lib 3 Prot 3.52 App 25.25
2018-01-08 20:18:15 voltage 225.3 V previous: 228.1 delta_time: 9 s
2019-06-06 16:41:18 water 2.05 m3
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor Helligkeitssensor_Sueden:illuminance -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 90
ASC_Drive_OffsetStart 1
ASC_Open_Pos 99
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 2700
ASC_PrivacyDown_Pos 60
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 170
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 800
ASC_Shading_StateChange_Sunny 1000
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_Ventilate_Pos 10
ASC_WiggleValue 10
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec AZ_Fensterkontakt
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev ZWDongle_0
classes MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
devStateIcon 99:fts_shutter_20:0 80:fts_shutter_30:0 60:fts_shutter_60:0 30:fts_shutter_60:0 20:fts_shutter_70:0 10:fts_shutter_80:0 0:fts_shutter_90:99
icon fts_shutter_automatic
room Arbeitszimmer,ZWave
stateFormat position
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
vclasses ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
List ASC
Internals:
FUUID 5c488520-f33f-e69a-77aa-d2161968211909ff
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.18-s19630/2019-06-15 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME JalousieControl
NOTIFYDEV AZ_Fensterkontakt,AZ_Jalousie,Bad_Fensterkontakt,Bad_Jalousie,Dorn,EZ_Fensterkontakt,EZ_Jalousie,GWC_Fensterkontakt,GWC_Jalousie,Helligkeitssensor_Osten,Helligkeitssensor_Sueden,Helligkeitssensor_Westen,JalousieControl,K_Fensterkontakt,K_Jalousie,Sonne_Auf_Unter,WZ_Fensterkontakt_Garage,WZ_Fensterkontakt_Terrasse,WZ_Jalousie_Garage,WZ_Jalousie_Terrasse,Wetter_Herbern,ZE_Fensterkontakt_links,ZE_Fensterkontakt_rechts,ZE_Jalousie_links,ZE_Jalousie_rechts,ZS_Fensterkontakt,ZS_Jalousie,global
NR 286
NTFY_ORDER 51-JalousieControl
STATE shading in
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.18
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-17 06:30:25 AZ_Jalousie_PosValue 99
2019-05-28 21:32:43 AZ_Jalousie_lastDelayPosValue 60
2019-06-17 06:30:02 AZ_Jalousie_lastPosValue 60
2019-06-17 12:31:52 AZ_Jalousie_nextAstroTimeEvent 17.06.2019 - 22:30
2019-06-17 12:42:34 Bad_Jalousie_PosValue 99
2019-04-22 06:30:02 Bad_Jalousie_lastDelayPosValue 99
2019-06-17 12:42:02 Bad_Jalousie_lastPosValue 30
2019-06-17 12:31:52 Bad_Jalousie_nextAstroTimeEvent 17.06.2019 - 22:30
2019-06-17 08:06:11 EZ_Jalousie_PosValue 99
2019-05-29 21:34:11 EZ_Jalousie_lastDelayPosValue 60
2019-06-17 06:30:02 EZ_Jalousie_lastPosValue 60
2019-06-17 12:31:52 EZ_Jalousie_nextAstroTimeEvent 17.06.2019 - 22:30
2019-06-17 12:42:14 GWC_Jalousie_PosValue 99
2019-04-24 20:26:06 GWC_Jalousie_lastDelayPosValue 10
2019-06-17 12:42:03 GWC_Jalousie_lastPosValue 30
2019-06-17 12:31:52 GWC_Jalousie_nextAstroTimeEvent 17.06.2019 - 22:30
2019-06-17 14:19:15 K_Jalousie_PosValue 30
2019-05-04 21:36:08 K_Jalousie_lastDelayPosValue 10
2019-06-17 14:18:44 K_Jalousie_lastPosValue 99
2019-06-17 12:31:52 K_Jalousie_nextAstroTimeEvent 17.06.2019 - 22:30
2019-06-17 08:16:19 WZ_Jalousie_Garage_PosValue 99
2019-04-20 21:10:01 WZ_Jalousie_Garage_lastDelayPosValue 10
2019-06-17 06:30:02 WZ_Jalousie_Garage_lastPosValue 60
2019-06-17 12:31:52 WZ_Jalousie_Garage_nextAstroTimeEvent 17.06.2019 - 22:30
2019-06-17 14:19:19 WZ_Jalousie_Terrasse_PosValue 30
2019-06-15 22:30:02 WZ_Jalousie_Terrasse_lastDelayPosValue 10
2019-06-17 14:18:44 WZ_Jalousie_Terrasse_lastPosValue 99
2019-06-17 12:31:52 WZ_Jalousie_Terrasse_nextAstroTimeEvent 17.06.2019 - 22:30
2019-06-17 08:16:35 ZE_Jalousie_links_PosValue 99
2019-04-14 08:00:02 ZE_Jalousie_links_lastDelayPosValue 99
2019-06-17 07:00:04 ZE_Jalousie_links_lastPosValue 0
2019-06-17 12:31:52 ZE_Jalousie_links_nextAstroTimeEvent 17.06.2019 - 20:15
2019-06-17 08:10:26 ZE_Jalousie_rechts_PosValue 98
2019-05-26 08:00:02 ZE_Jalousie_rechts_lastDelayPosValue 99
2019-06-17 07:00:04 ZE_Jalousie_rechts_lastPosValue 0
2019-06-17 12:31:52 ZE_Jalousie_rechts_nextAstroTimeEvent 17.06.2019 - 20:15
2019-06-17 13:57:50 ZS_Jalousie_PosValue 30
2019-06-12 20:15:02 ZS_Jalousie_lastDelayPosValue 10
2019-06-17 13:57:03 ZS_Jalousie_lastPosValue 99
2019-06-17 12:31:52 ZS_Jalousie_nextAstroTimeEvent 17.06.2019 - 20:15
2019-05-21 08:49:12 ascEnable on
2019-05-09 12:34:46 controlShading on
2019-04-27 13:25:58 hardLockOut on
2019-05-07 18:09:43 partyMode off
2019-06-17 12:31:37 room_Arbeitszimmer_ZWave AZ_Jalousie
2019-06-17 12:31:37 room_Badezimmer_ZWave Bad_Jalousie
2019-06-17 12:31:37 room_Esszimmer_ZWave EZ_Jalousie
2019-06-17 12:31:37 room_Gaeste_WC_ZWave GWC_Jalousie
2019-06-17 12:31:37 room_Kueche_ZWave K_Jalousie
2019-06-17 12:31:37 room_Wohnzimmer_ZWave WZ_Jalousie_Garage,WZ_Jalousie_Terrasse
2019-06-17 12:31:37 room_ZWave_Zimmer_Elias ZE_Jalousie_links,ZE_Jalousie_rechts
2019-06-17 12:31:37 room_ZWave_Zimmer_Samuel ZS_Jalousie
2019-04-12 06:45:18 selfDefense off
2019-06-17 14:19:20 state shading in
2018-11-25 09:13:42 sunriseTimeWeHoliday on
2019-06-17 12:31:37 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
AZ_Jalousie
Bad_Jalousie
EZ_Jalousie
GWC_Jalousie
K_Jalousie
WZ_Jalousie_Garage
WZ_Jalousie_Terrasse
ZE_Jalousie_links
ZE_Jalousie_rechts
ZS_Jalousie
monitoredDevs:
AZ_Fensterkontakt:
AZ_Jalousie ASC_WindowRec
AZ_Jalousie:
Bad_Fensterkontakt:
Bad_Jalousie ASC_WindowRec
Bad_Jalousie:
Dorn:
JalousieControl ASC_residentsDev
EZ_Fensterkontakt:
EZ_Jalousie ASC_WindowRec
EZ_Jalousie:
GWC_Fensterkontakt:
GWC_Jalousie ASC_WindowRec
GWC_Jalousie:
Helligkeitssensor_Osten:
Bad_Jalousie ASC_BrightnessSensor
GWC_Jalousie ASC_BrightnessSensor
Helligkeitssensor_Sueden:
AZ_Jalousie ASC_BrightnessSensor
EZ_Jalousie ASC_BrightnessSensor
WZ_Jalousie_Garage ASC_BrightnessSensor
ZE_Jalousie_links ASC_BrightnessSensor
ZE_Jalousie_rechts ASC_BrightnessSensor
Helligkeitssensor_Westen:
K_Jalousie ASC_BrightnessSensor
WZ_Jalousie_Terrasse ASC_BrightnessSensor
ZS_Jalousie ASC_BrightnessSensor
K_Fensterkontakt:
K_Jalousie ASC_WindowRec
K_Jalousie:
Sonne_Auf_Unter:
JalousieControl ASC_twilightDevice
WZ_Fensterkontakt_Garage:
WZ_Jalousie_Garage ASC_WindowRec
WZ_Fensterkontakt_Terrasse:
WZ_Jalousie_Terrasse ASC_WindowRec
WZ_Jalousie_Garage:
WZ_Jalousie_Terrasse:
Wetter_Herbern:
JalousieControl ASC_windSensor
ZE_Fensterkontakt_links:
ZE_Jalousie_links ASC_WindowRec
ZE_Fensterkontakt_rechts:
ZE_Jalousie_rechts ASC_WindowRec
ZE_Jalousie_links:
ZE_Jalousie_rechts:
ZS_Fensterkontakt:
ZS_Jalousie ASC_WindowRec
ZS_Jalousie:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -2
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -2
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 40:40
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_residentsDev Dorn:state
ASC_tempSensor Aussentemperatur_AVG:temperature
ASC_twilightDevice Sonne_Auf_Unter
ASC_windSensor Wetter_Herbern:wind
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night
icon fts_shutter_automatic
room Jalousien
verbose 0
List Helligkeitssensor
Internals:
CHANGED
CID zigbee_0x00158d00031b0a3f
DEF zigbee_0x00158d00031b0a3f
DEVICETOPIC Helligkeitssensor_Sueden
FUUID 5d053c86-f33f-e69a-a3b1-a94d09e721f2c1b5
IODev MQTT_Server
LASTInputDev MQTT_Server
MQTT_Server_MSGCNT 60
MQTT_Server_TIME 2019-06-17 15:18:16
MSGCNT 60
NAME Helligkeitssensor_Sueden
NR 638
STATE Motion: true Luminance: 1000
TYPE MQTT2_DEVICE
READINGS:
2019-06-15 20:44:23 associatedWith MQTT2_Zigbee_Pi
2019-06-17 15:18:16 battery 100
2019-06-17 15:18:16 illuminance 1000
2019-06-17 15:18:16 linkquality 0
2019-06-17 15:18:16 occupancy true
2019-06-17 15:18:16 voltage 3025
Attributes:
IODev MQTT_Server
event-min-interval illuminance:120
event-on-change-reading illuminance
event-on-update-reading illuminance
icon weather_light_meter
model L_08_Human_Motion_TempSensor
readingList zigbee2mqtt/0x00158d00031b0a3f:.* { json2nameValue($EVENT) }
room Haus,MQTT2
stateFormat Motion: occupancy Luminance: illuminance
Ich finde im Moment den Fehler nicht vielleicht kannst du mir dabei helfen. So wie es aussieht sind alle Bedingungen erfüllt und es sollte Beschattet werden.
Debug Log hänge ich mal noch mit dran
Gruß Alex
ASC_DEBUG!!! 2019.06.17 14:52:03 - ShadingProcessing: AZ_Jalousie - Übergebende Werte - Azimuth:216.28, Elevation: 57.72, Brightness: 1000, OutTemp: 30.2, Fenster Position: 170, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
Lichtwert steht auf 1000 und 1000 ist Dein Sunny Wert. Du musst aber wenigstens eins über 1000 kommen.
Super Danke da war der Fehler. Da 1000 max ist wird er nie drüber kommen.
Gruß Alex
Zitat von: JHo am 17 Juni 2019, 14:00:52
Und hinterher noch eine Frage zu den ASC-Konfigurationsattributen in den Rolladendevices: Wenn ich die Angaben wie Privacy-Down-Vorlauf und -position, Shadingposition oder BlockingTime (nach manuell oder vor Evening) ändere... wie reagiert ASC?
Beispiel: ich grätsche mit einem at oder doif rein, um während dem Kochen die Beschattungs-Position in der Küche "höher" einzustellen, als ansonsten. Bekommt ASC das mit, und wann? Passt ASC die Position an, wenn es schon die "shading in"-Fahrt veranlasst hat, und wann?
Wenn nicht: wäre eine solche Eingriffsmöglichkeit denk- und umsetzbar?
Danke
Jan
Hallo Jan,
Wenn das Rollo bereits in der Beschattung ist und Du die Beschattungsposition im Attribut änderst wird rein gar nichts passieren. Das Rollo sollte die ganze Zeit genau da stehen bleiben wo es ist.
Zitat von: majestro84 am 17 Juni 2019, 08:40:04
Habe mit der aktuellen Version heute morgen das Problem das wenn ich ein Fenster öffne und dann wieder schließe das Rollo immer runter fährt. Status Window closed at night
Gruß Alex
Hallo Alex,
Einzige Möglichkeit die aktuell verstehen würde wäre wenn ein zugeordneter Roommate noch auf asleep stand.
Ich habe gerade FHEM neu gestartet und wenige Minuten später führen alle Jalousien herunter:
"minimum brightness threshold fell below"
Es ist hell genug.
controlShading und PartyMode sind oft.
Hat jemand eine Idee, warum so etwas passiert?
Die Logs sagen nichts aus. Debug war leider aus.
Der Brightness Event war definitiv oberhalb der Min Angabe?
Klingt noch. Steht ja auch da.
Hatte ich nur vollkommen ausgeschlossen.
Aber: es stimmt. Mein Sensor macht mir gerade Probleme und der (noch vorhandene) Median hat stark verzögert reagiert und niedrige Werte erzeugt.
Also Kommando zurück: mein Fehler
Zitat von: Beta-User am 14 Juni 2019, 12:41:32
Das Problem mit dem Shelly-Modul scheint das pollen zu sein, das bringt ASC durcheinander. Man könnte es vermutlich für diese Aktoren vermeiden, indem man MQTT2_SERVER (o. Client) MQTT2_DEVICE einsetzt das scheint in der Hinsicht unproblematisch zu sein.
Ich habe es jetzt auf Deinen Rat hin mit MQTT versucht, was wirklich nicht so schwer war. Aber das grundsätzliche Problem mit den Shellies löst es nicht.
Nachdem heute wieder shading-Wetter ist, ist der Rolladen auch gefahren, aber statt ShadingPos 10 steht er auf 5.
ASC_Shading_Pos 10
2019-06-17_14:17:02 MQTT2_shellyswitch25_00B67E pct: 5
ZitatWenn das Rollo bereits in der Beschattung ist und Du die Beschattungsposition im Attribut änderst wird rein gar nichts passieren. Das Rollo sollte die ganze Zeit genau da stehen bleiben wo es ist.
Gestern und -weil ich nich gespeichert hatte- kurz bevor ich das jetzt lese hab ich zufällig genau ASC_Shading_Pos während die Jalousie in der Beschattung war von 90 auf 95 geändert und die Jalousie ist im nächsten Durchlauf auf die neu eingestellte Position gefahren. ASC 0.6.17
Zitat von: TomLee am 17 Juni 2019, 18:04:21
[...] hab ich zufällig genau ASC_Shading_Pos während die Jalousie in der Beschattung war von 90 auf 95 geändert und die Jalousie ist im nächsten Durchlauf auf die neu eingestellte Position gefahren. ASC 0.6.17
Bei Version 0.6.18 (leider) nicht (mehr?). Verstehe aber, wenn das Modul solche Verrenkungen nicht mitmacht. Es ist so schon komplex genug; keine Ahnung, ob diese externen Änderungen überhaupt von einer Hand voll Usern genutzt werden würden.
Daher: Danke für die unermüdliche Arbeit!!!
Zitat von: TomLee am 17 Juni 2019, 18:04:21
Gestern und -weil ich nich gespeichert hatte- kurz bevor ich das jetzt lese hab ich zufällig genau ASC_Shading_Pos während die Jalousie in der Beschattung war von 90 auf 95 geändert und die Jalousie ist im nächsten Durchlauf auf die neu eingestellte Position gefahren. ASC 0.6.17
Mit der neuen Version nicht mehr. Und bei Deiner auch nur wenn Du die Beschattung tiefer stellst. Wenn Du sie höher stellst auch nicht.
Zitat von: wk am 17 Juni 2019, 17:43:45
Ich habe es jetzt auf Deinen Rat hin mit MQTT versucht, was wirklich nicht so schwer war. Aber das grundsätzliche Problem mit den Shellies löst es nicht.
Nachdem heute wieder shading-Wetter ist, ist der Rolladen auch gefahren, aber statt ShadingPos 10 steht er auf 5.
ASC_Shading_Pos 10
2019-06-17_14:17:02 MQTT2_shellyswitch25_00B67E pct: 5
Ich kann das leider nicht nachstellen, da ich keine Hardware habe. Wenn aber die rückgemeldete Position nicht der gesendeten entspricht, ist insgesamt wenig zu machen. Manchmal kommt sowas vom (unterschiedlichen) Runden auf beiden Seiten... Könnte man ggf. mit etwas komplexerem Code auf der FHEM-MQTT2_DEVICE-Seite abfangen. Wäre aber außerhalb zu diskutieren (neuer Thread und Link im "ASC-Hardware"-Thread).
Zitat von: CoolTux am 10 Juni 2019, 13:04:38
Dein Problem konnte ich in der Tat nachvollziehen. Da muss ich mir ein paar Gedanken machen und das wird auch erst mit der nächsten Version "hoffentlich" gefixt werden.
Das mit der Beschattung von Markisen und Dachfenster funktioniert jetzt super. (Version 0.6.18)
Ich habe aber noch ein Problem mit Rain-Protection:
Wenn der Sensor Regen erkennt, dauert es aber die normale Beschattungswartezeit, bis die Markisen einfahren. Es macht natürlich keinen Sinn zu warten, bis die Markise durchnässt ist und dann erst einfährt, oder die Fensteer erst zufahren, wenn schon alles nass ist
Kannst Du da die Wartezeit aussetzen, damit die Markise sofort fährt? Möglicherweise über ein Attribut gesteuert? Bei Rolladen verhält es sich sicherlich anders.
Weiter ist mir bei den Tests aufgefallen, dass bei Regen- oder Wind-unprotection die vorherige Version angefahren wird. die Markise also ausfährt und dann sofort wieder einfährt, weil die Helligkeit unter den Schwellwert gesunken ist. An einem windigen Tag fährt die Markise dauernd rein und raus. Ich fände es sinnvoll, wenn die vorherige Position nicht wieder angefahren wird, sondern die Beschattungsvorraussetzungen erst erneut geprüft wird. Evtl. auch über Attribut steuerbar. (Ist auch früher schon mal angesprochen worden).
Gruß
Norbert
Hallo Norbert,
Eigentlich sollten alle für Rain Protection markierten Rollos/Markisen sofort in die entsprechende Position fahren. Das hat mit Beschatten rein gar nichts zu tun und ist ein ganz anderer Event.
Hilfreich wären hier Deine Einstellungen im ASC und Rollo/Markisen Device.
Das anfahren der LastPosition nach einem unprotection ist ja eigentlich gewünscht. In Deinem Fall wäre also die Frage wieso bei Dir so oft Regen oder Wind in den protection geht. Eventuell sollte man hier etwas mit höheren Parameterwerten spielen.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 18 Juni 2019, 13:38:09
Hallo Norbert,
Eigentlich sollten alle für Rain Protection markierten Rollos/Markisen sofort in die entsprechende Position fahren. Das hat mit Beschatten rein gar nichts zu tun und ist ein ganz anderer Event.
Hilfreich wären hier Deine Einstellungen im ASC und Rollo/Markisen Device.
Das anfahren der LastPosition nach einem unprotection ist ja eigentlich gewünscht. In Deinem Fall wäre also die Frage wieso bei Dir so oft Regen oder Wind in den protection geht. Eventuell sollte man hier etwas mit höheren Parameterwerten spielen.
Grüße
Wir hatten letzte Woche einen sehr böhigen Tag. Da schwankten die Sensorwerte sehr stark. Bei einem Wert von 10 ist es höchste Zeit, die Markise einzufahren. Ich werde den unprotection-Wert herunter setzen.
Internals:
FUUID 5cf65254-f33f-3b1c-2602-01e2723495e367ba
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.18-s19630/2019-06-15 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME WGSteuerung
NOTIFYDEV WGSteuerung,dsonne,global,myTwilight,regen,wind,Markisegross,Markiseklein
NR 155
NTFY_ORDER 51-WGSteuerung
STATE rain protected
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.18
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-18 14:08:31 Markisegross_PosValue 0
2019-06-18 13:56:28 Markisegross_lastPosValue 0
2019-06-18 08:00:02 Markisegross_nextAstroTimeEvent 18.06.2019 - 21:43
2019-06-18 14:09:30 Markiseklein_PosValue 0
2019-06-18 13:56:28 Markiseklein_lastPosValue 0
2019-06-18 08:00:02 Markiseklein_nextAstroTimeEvent 18.06.2019 - 21:43
2019-06-04 13:13:24 ascEnable on
2019-06-18 13:44:57 controlShading on
2019-06-04 13:13:24 hardLockOut off
2019-06-16 11:41:38 room_Wintergarten Markisegross,Markiseklein
2019-06-04 13:13:24 selfDefense off
2019-06-18 14:09:30 state rain protected
2019-06-04 13:13:24 sunriseTimeWeHoliday off
2019-06-16 11:41:38 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Markisegross
Markiseklein
monitoredDevs:
Markisegross:
Markiseklein:
dsonne:
Markisegross ASC_BrightnessSensor
Markiseklein ASC_BrightnessSensor
myTwilight:
WGSteuerung ASC_twilightDevice
regen:
WGSteuerung ASC_rainSensor
wind:
WGSteuerung ASC_windSensor
Attributes:
ASC_autoShuttersControlComfort off
ASC_autoShuttersControlEvening off
ASC_autoShuttersControlMorning off
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_brightnessDriveUpDown 350:90
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_rainSensor regen:state 80:60 0
ASC_shuttersDriveOffset 1
ASC_tempSensor itemp:state
ASC_twilightDevice myTwilight
ASC_windSensor wind:state
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
group Status
icon fts_shutter_automatic
room ASC,Wintergarten
verbose 4
Internals:
FUUID 5ce3bdc2-f33f-3b1c-20a2-1b22127bcd0c588d
NAME Markiseklein
NR 153
STATE open
TYPE ROLLO
stoptime 1560859770
READINGS:
2019-06-04 13:21:06 ASC_Enable on
2019-06-18 14:09:30 ASC_ShuttersLastDrive rain protected
2019-06-18 08:00:02 ASC_Time_DriveDown AutoShuttersControl off
2019-06-18 08:00:02 ASC_Time_DriveUp AutoShuttersControl off
2019-06-16 11:41:38 associatedWith WGSteuerung
2019-06-18 14:08:57 command pct-0
2019-06-18 14:08:57 desired_pct 0
2019-06-18 14:08:57 drive-type modul
2019-06-18 14:08:57 last_drive drive-up
2019-06-18 14:09:30 pct 0
2019-06-18 14:09:30 state open
Attributes:
ASC 2
ASC_BlockingTime_afterManual 30
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 10
ASC_BlockingTime_beforNightClose 10
ASC_BrightnessSensor dsonne:state
ASC_Closed_Pos 100
ASC_Drive_Offset 600
ASC_Drive_OffsetStart 2
ASC_Mode_Down off
ASC_Mode_Up off
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_RainProtection on
ASC_Shading_Angle_Left 110
ASC_Shading_Angle_Right 100
ASC_Shading_Direction 220
ASC_Shading_MinMax_Elevation 10
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 100
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 99
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 190
ASC_Shading_StateChange_Sunny 210
ASC_Shading_WaitingPeriod 120
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 20:00
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 8:00
ASC_Time_Up_Late 9:00
ASC_WindParameters 9:4 0
ASC_WindProtection on
alias Markise klein
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
event-on-change-reading .*
group Markisen
rl_autoStop 0
rl_commandDown set Markisekleinraus on
rl_commandStopDown set Markisekleinraus off
rl_commandStopUp set Markisekleinrein off
rl_commandUp set Markisekleinrein on
rl_excessBottom 2
rl_excessTop 4
rl_secondsDown 30
rl_secondsUp 30
rl_switchTime 2
rl_type normal
room Wintergarten
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
verbose 4
webCmd :
Nach einsetzendem Regen dauert es ca. 6 Minuten, bevor die Markise fährt.
Gruß
Norbert
Hallo Norbert,
ZitatNach einsetzendem Regen dauert es ca. 6 Minuten, bevor die Markise fährt.
Das ist durchaus Möglich. Dein Sensor muss ja auch erstmal die entsprechenden Werte/Events liefern und dann müssen sie auch noch für die Bedingung des rain protection passen.
Sobald Dein Sensor ein Event "regen state: 81" liefert (also größer 80, kann auch 80.1 sein) wird entsprechend gefahren. Und sobald wieder ein Event kommt vom Wert 80-60 also 20 bzw 19.9 weil ja kleiner 20 ist rain-unprotected.
Grüße
Hallo cooltux,
von meiner "Beauftragten für häusliche Zufriedenheit" kommt ein weiterer Vorschlag, Dein Modul zu verbessern (verkomplizieren !!!).
Bei sehr hohen Aussentemperaturen sollte statt der shading-Position ein vollkommenes Schliessen der Rolladen stattfinden.
cu
Walter
Hallo Walter,
Das kannst Du am besten ausserhalb von ASC machen. Verwende ein Notify und gib dort Deine Bedingungen ein und dann lasse die Rollos schließen. ASC sollte sich dann nicht mehr einmischen.
Grüße
Ich habe so etwas auch irgendwann vor. Eine alte DOIF-Syntax kann ich hierzu weiterverwenden und das Attribut für die close-Position manipulieren.
Ich prüfe auch, ob es am Tag vielleicht sogar so heiß wird, dass die Rollos kaum geöffnet werden müssen.
Ich muss mit ASC aber erst das Grundgerüst stabil haben. Dann packe ich das an und poste den Code hier auch.
Ich möchte auch noch ein wenig warten, bis die ASC-Events wieder richtig generiert werden.
Hallo
Was mir ab und zu bei der Beschattung fehlt ist das man nicht pro Rolllade einen eigenen Temperatursensor eingeben kann. Wir habe zwei Zimmer mit großer Fensterfläche nach Süden. Dort würde ich gerne den Temperatursensor von innen benutzen, so das dann ab einer gewissen Raumtemperatur beschattet wird. Wäre das vielleicht möglich mit einzubauen vielleicht interessiert das den ein oder anderen ja auch. Ich meine irgendwann im dem Thread ist das schon Mal aufgekommen.
Gruß Alex
PS: das mit dem Schließen nach dem Hochfahren passiert solange das Resident Device im ASC auf asleep steht. Roommates habe ich nirgends eingetragen im ASC oder in den Rollladen. Vielleicht kannst du da noch Mal gucken weil wenn sie doch dann schon normal geöffnet habe morgens warum gehen sie wieder runter nach einem öffnen und schließen des Fensters? Ich würde es doch wenn dann so sehen erst gar nicht hochfahren wenn nur ein Resident angegeben ist und auf asleep. Was natürlich blöd wäre ich brauche es nur für absent zum Beispiel. Oder wie ich denke wie es vorgesehen ist nur auf die entsprechenden roommates reagieren.
Zitat von: majestro84 am 18 Juni 2019, 19:05:11
Hallo
Was mir ab und zu bei der Beschattung fehlt ist das man nicht pro Rolllade einen eigenen Temperatursensor eingeben kann. Wir habe zwei Zimmer mit großer Fensterfläche nach Süden. Dort würde ich gerne den Temperatursensor von innen benutzen, so das dann ab einer gewissen Raumtemperatur beschattet wird. Wäre das vielleicht möglich mit einzubauen vielleicht interessiert das den ein oder anderen ja auch. Ich meine irgendwann im dem Thread ist das schon Mal aufgekommen.
Gruß Alex
Eventuell kann man pro Rollo einen zusätzlichen Tempsensor abfragen. Müsste ich einbauen.
Zitat von: majestro84 am 18 Juni 2019, 19:05:11
PS: das mit dem Schließen nach dem Hochfahren passiert solange das Resident Device im ASC auf asleep steht. Roommates habe ich nirgends eingetragen im ASC oder in den Rollladen. Vielleicht kannst du da noch Mal gucken weil wenn sie doch dann schon normal geöffnet habe morgens warum gehen sie wieder runter nach einem öffnen und schließen des Fensters? Ich würde es doch wenn dann so sehen erst gar nicht hochfahren wenn nur ein Resident angegeben ist und auf asleep. Was natürlich blöd wäre ich brauche es nur für absent zum Beispiel. Oder wie ich denke wie es vorgesehen ist nur auf die entsprechenden roommates reagieren.
Da muss ich mal schauen wie ich das am besten sortiere.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 18 Juni 2019, 19:27:13
Eventuell kann man pro Rollo einen zusätzlichen Tempsensor abfragen. Müsste ich einbauen.
Da muss ich mal schauen wie ich das am besten sortiere.
Grüße
Vielen Dank
@CoolTux:
Mir ist heute in der Version 0.6.18 aufgefallen, dass ein Rollladen, für den ich ASC_Mode_Up = off gesetzt habe, obwohl der Rollladen durch night close auf geschlossen (Position 100) gesetzt wurde, in die Position 0 gefahren wurde, als die Voraussetzungen für shading out nicht mehr gegeben waren.
Soll das so sein?
Ich hätte hier erwartet, dass der Rollladen in den Position 100 verbleibt.
Bei dem Rollladen handelt es sich um eine Terrassentür (ist auch so definiert). Die ich manuell beim Verlassen des Hauses herunterfahre. Wenn nun aber shading out den wieder hochfährt, bringt mir das alles nichts. Shading kann ich aber auch nicht deaktivieren, da wenn ich zu Haus bin diese Funktion erhalten bleiben soll.
Befindet sich der Rollladen dagegen nicht mehr im night close und wird dieser per shading in bewegt, so wird dieser auch korrekt wieder in seine ursprüngliche Position bewegt. Hier finde ich das Verhalten trotz ASC_Mode_Up = off richtig.
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 18 Juni 2019, 19:59:04
@CoolTux:
Mir ist heute in der Version 0.6.18 aufgefallen, dass ein Rollladen, für den ich ASC_Mode_Up = off gesetzt habe, obwohl der Rollladen durch night close auf geschlossen (Position 100) gesetzt wurde, in die Position 0 gefahren wurde, als die Voraussetzungen für shading out nicht mehr gegeben waren.
Soll das so sein?
Ich hätte hier erwartet, dass der Rollladen in den Position 100 verbleibt.
Bei dem Rollladen handelt es sich um eine Terrassentür (ist auch so definiert). Die ich manuell beim Verlassen des Hauses herunterfahre. Wenn nun aber shading out den wieder hochfährt, bringt mir das alles nichts. Shading kann ich aber auch nicht deaktivieren, da wenn ich zu Haus bin diese Funktion erhalten bleiben soll.
Befindet sich der Rollladen dagegen nicht mehr im night close und wird dieser per shading in bewegt, so wird dieser auch korrekt wieder in seine ursprüngliche Position bewegt. Hier finde ich das Verhalten trotz ASC_Mode_Up = off richtig.
Gruß
eurofinder
Kannst Du Dich erinnern welche Voraussetzung nicht mehr erfüllt war?
Ich schaue die Tage mir das mal genauer an.
Nein nicht wirklich. Brauchst du irdendwelche Lisstings oder Log-Daten (diese müsste ich dann allerdings erst neu setzen, da gerade deaktiviert)?
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 18 Juni 2019, 20:20:12
Nein nicht wirklich. Brauchst du irdendwelche Lisstings oder Log-Daten (diese müsste ich dann allerdings erst neu setzen, da gerade deaktiviert)?
Gruß
eurofinder
Ich denke mal es sollte auch so gehen. Schaue ich mir die Tage an.
OK, danke.
eurofinder
Zitat von: C0mmanda am 13 Juni 2019, 07:32:02
Moin,
bis V0.6.15 hatte ich folgendes Verhalten, ob das mittlerweile gefixt ist.. keine Ahnung, habe gerade eben auf 0.6.17 geupdatet... ;)
Am Rolladen ist selfdefense active + ein Roommate hinterlegt.
Im ASC selbst ist ResidentsDev belegt.
Verhalten:
Rommate schläft noch, aber der Hausstatus (ResidentsDev) geht auf Home weil ein anderer Bewohner bereits aufgewacht ist.
Rolladen schaltet auf "selfdefense inactive" und fährt auf genau die Position welche im Attribut PrivacyDown_Pos hinterlegt ist. (Ich schätze weil das die letzte Postion vor geschlossen war).
Das sollte natürlich nicht sein!
Gruß
Bin nach wie vor auf V 0.6.17 und das Verhalten ist noch da.
Was ich eben auch bemerkt habe:
selfdefense ist aktiv.
Alle Fenster ohne selfdefense befinden sich in der PrivacyDown-Phase.
Ich komme nach Hause = selfdefense inaktiv
Das betroffene Fenster fährt komplett hoch, und nicht in die Privacy-Down Position.
Gruß
CmdA
Zitat von: C0mmanda am 13 Juni 2019, 07:32:02
Moin,
bis V0.6.15 hatte ich folgendes Verhalten, ob das mittlerweile gefixt ist.. keine Ahnung, habe gerade eben auf 0.6.17 geupdatet... ;)
Am Rolladen ist selfdefense active + ein Roommate hinterlegt.
Im ASC selbst ist ResidentsDev belegt.
Verhalten:
Rommate schläft noch, aber der Hausstatus (ResidentsDev) geht auf Home weil ein anderer Bewohner bereits aufgewacht ist.
Rolladen schaltet auf "selfdefense inactive" und fährt auf genau die Position welche im Attribut PrivacyDown_Pos hinterlegt ist. (Ich schätze weil das die letzte Postion vor geschlossen war).
Das sollte natürlich nicht sein!
Gruß
Ich habe die entsprechende Stelle gefunden. Muss mal schauen was ich da machen kann.
Zitat von: wk am 18 Juni 2019, 16:38:38
Hallo cooltux,
von meiner "Beauftragten für häusliche Zufriedenheit" kommt ein weiterer Vorschlag, Dein Modul zu verbessern (verkomplizieren !!!).
Bei sehr hohen Aussentemperaturen sollte statt der shading-Position ein vollkommenes Schliessen der Rolladen stattfinden.
cu
Walter
Zitat von: CoolTux am 18 Juni 2019, 16:54:39
Hallo Walter,
Das kannst Du am besten ausserhalb von ASC machen. Verwende ein Notify und gib dort Deine Bedingungen ein und dann lasse die Rollos schließen. ASC sollte sich dann nicht mehr einmischen.
Grüße
Ich lese hier schon lange mit, da ich schon lange überlege, für "future use" von meiner manuellen Frickellösung auf das Modul umzusteigen.
Bisher habe ich aber nur 2 Rolläden (und demnächst 2 Markisen), die ich vollständig steuern kann.
Der obige Vorschläg wäre aber z.B. momentan eine "Minimalanforderung", von der ICH einen Umstieg abhängig machen würde.
WENN Umstellung, dann will ich möglichst alles manuelle Gefrickel damit wegbekommen. ;)
Ist keine Kritik, sondern nur meine "Einstellung" dazu.
Das Modul ist bereits so mächtig von den Funktionen, dass ein paar "Sonderwünsche" vermutlich nicht mehr so ins Gewicht fallen. ;D
Hallo CoolTux,
ich hätte da einen Verbesserungsvorschlag für die Beschattung. Wäre es möglich 2 unterschiedliche Attribute für "ASC_Shading_Pos" zu setzen, die in Abhängigkeit der Anwesenheit angefahren werden? Wenn keiner Zuhause ist könnte die Beschattung den Rollo ganz schließen um so den maximalen Effekt zu erzielen. Wenn allerdings jemand Zuhause ist, möchte er in manchen Zimmern evtl. nicht im dunkeln sitzen. Im Augenblick kann ich über "ASC_Shading_Mode" die Beschattung für das Zimmer nur ganz aussetzen.
Also sowas wie:
ASC_Shading_Pos_home = Position wenn mindestens ein ASC_Roommate_Device=home ist
ASC_Shading_Pos_absent = Postion wenn alle ASC_Roommate_Device=absent
Die Werte liegen ja eigentlich alle vor.
...mal wieder Vorsicht vor zu vielen Attributen, das überblickt sonst wieder am Ende keiner mehr...
An sich finde ich aber die Idee gut, das dynamisch gestalten zu können. Ich hätte eine Idee: lasse Perl-Code zu, dann kann jeder eine beliebige Auswertung da reinbasteln. Das Ergebnis/Rückgabewert müßte dann eben eine nummerischer Wert sein.
Damit könnte man Anwesenheiten, unterschiedliche Temperaturen... abfackeln, das alles innerhalb von ASC. Evtl. benötigen wir aber einen Speicherort für das letzte Ergebnis, damit nicht ständig neue Ergbnisse rauskommen (ist noch nicht zu Ende gedacht).
Zitat von: Borkk am 19 Juni 2019, 15:20:45
Hallo CoolTux,
ich hätte da einen Verbesserungsvorschlag für die Beschattung. Wäre es möglich 2 unterschiedliche Attribute für "ASC_Shading_Pos" zu setzen, die in Abhängigkeit der Anwesenheit angefahren werden? Wenn keiner Zuhause ist könnte die Beschattung den Rollo ganz schließen um so den maximalen Effekt zu erzielen. Wenn allerdings jemand Zuhause ist, möchte er in manchen Zimmern evtl. nicht im dunkeln sitzen. Im Augenblick kann ich über "ASC_Shading_Mode" die Beschattung für das Zimmer nur ganz aussetzen.
Also sowas wie:
ASC_Shading_Pos_home = Position wenn mindestens ein ASC_Roommate_Device=home ist
ASC_Shading_Pos_absent = Postion wenn alle ASC_Roommate_Device=absent
Die Werte liegen ja eigentlich alle vor.
Über neue Funktionen und so können wir uns gerne unterhalten wenn wir einen stabilen Stand haben. Noch kommen ja Fehlermeldungen rein.
Aber Du kannst natürlich sehr gerne einen Issues aufmachen. Das gilt für alle die Wünsche haben oder Fehler melden wollen.
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl
Grüße
Zitat...mal wieder Vorsicht vor zu vielen Attributen, das überblickt sonst wieder am Ende keiner mehr...
Da bin ich deiner Meinung, hab selbst einige Zeit gebaucht bis ich durch die jetzt schon sehr vielen Attribute durchgestiegen bin. Muss aber sagen das es bei einem Modul mit so mega viel Funktionen kaum anders möglich sein wird. Wenn man sich etwas Zeit nimmt ist es auch gar nicht so wild. Da das Modul noch lebt, wird es bei den Attributen sicher noch Bewegung geben. Ich hatte es oben schon mal angesprochen, aus meiner Sicht könnte man die 3 "Winkel" Attribute auf 2 kürzen (ShadeIn_Angle und ShadeOut_Angel). Das Ausmessen der Window Direction ist aus meiner Sicht ungenau und unnötig. Ich habe in meinem Fall, mal einen Tag geschaut wann die Sonne auf welches Fenster scheint und wann nicht mehr und dann den Azimuth Wert abgelesen. Wenn ein Fenster bauseits beschattet wird, fängst du nämlich an mit den Attributen zu jonglieren. Im Grunde könnte man heute schon alle Angle-left Attribute auf 0 setzen und die Window_Direction als ShadeOut Angel setzen.
ZitatIch hätte eine Idee: lasse Perl-Code zu, dann kann jeder eine beliebige Auswertung da reinbasteln
Wär sicher möglich, aber für mein Anliegen wäre mir ein Attribut lieber ;)
ZitatÜber neue Funktionen und so können wir uns gerne unterhalten wenn wir einen stabilen Stand haben
Na klar, das hat Prio. Wollte nur schon mal den Gedanken hier platzieren.
Zitat von: Borkk am 20 Juni 2019, 08:09:23
Wär sicher möglich, aber für mein Anliegen wäre mir ein Attribut lieber ;)
Ich kann die Haltung nachvollziehen, aber:
- Du hast eine spezielle Vorstellung, wie das sein soll. Das muß dann in's Modul. Dto. für das, was der nächste will usw.. Das macht die Auswertung für alle wegen weniger Ausnahmen kompliziert, tendenziell fehleranfällig und schwer wartbar.
- Perl ist dagegen flexibel, und wenn du das nicht lernen willst, musst du eben auf ganz spezielle Dinge verzichten. Ist dann halt so.
Oder es gibt dann eben eine Sammlung mit "typischen" Ausnahmeanwendungen, die du copy/paste übernehmen kannst ;) .
@CoolTux: Wenn Perl, sollte man auch eine "mache jetzt nichts"-Rückmeldung zulassen ("none" oder "-1").
Hi, bei mir stellt sich folgendes Problem dar.
Rollo ist mit ASC_ShuttersPlace "Terrasse" und mit ASC_LockOut "lock" versehen.
Wenn aktuell Beschattung besteht (Rollo auf 10%) und ich die Tür öffne fährt das Rollo korrekt auf die "Windows open" Position.
Jetzt die Problematik: egal, ob diese Position beibehalten wird oder ich manuell, z.B. auf vollständige Öffnung gestellt habe: Wenn die Beschattungsfunktion dann irgendwann im Laufe des selben Tages auf "shading out" stellt, fährt das Rollo, trotz geöffneter Tür auf die Beschattungspostion (10%). Dass kann doch nicht so gewollt sein, oder?
Ich verwende die Version 0.6.18.
Besten Dank
Alexander
Danke Dir. Das schaue ich mir gerne an.
ASC_LockOut steht auf natürlich "soft", "lock" gibts ja nicht 8).
@Beta-User
Zitat...wenn du das nicht lernen willst, musst du eben auf ganz spezielle Dinge verzichten. Ist dann halt so.
Was habe ich dir getan, das du mir so patzig antwortest ?? Ich wollte doch nichts böses? Ich habe in meinem FHEM vieles in Perl realisiert und könnte mir auch dafür einen Lösung bauen.
ZitatDu hast eine spezielle Vorstellung
Es geht doch nicht um mich? Ich glaube das die Idee gut ist und sie viele Anwender nutzen würden. Das war doch auch euer erstes Feedback.
Ich werde mich erst mal mit Vorschlägen zurückhalten.
Zitat von: Borkk am 20 Juni 2019, 20:52:28
@Beta-User
Was habe ich dir getan, das du mir so patzig antwortest ?? Ich wollte doch nichts böses? Ich habe in meinem FHEM vieles in Perl realisiert und könnte mir auch dafür einen Lösung bauen.
Es geht doch nicht um mich? Ich glaube das die Idee gut ist und sie viele Anwender nutzen würden. Das war doch auch euer erstes Feedback.
Ich werde mich erst mal mit Vorschlägen zurückhalten.
Das hast Du in den falsche Hals bekommen. Jörg bezog das "Du" allgemein auf jeden der spezielle Wünsche hat. Also ganz entspannt.
Grüße
@CoolTux:
Habe ggf. noch eine Unstimmigkeit im Verhalten des ASC entdeckt.
Beim Rollladen ist Ventilate aktiviert. ventilate-Position=90. Rollladen befindet sich im geöffneten Zustand (Position = 0) und Fenster ist geöffnet. Der Fenstersensor meldet open. Nun tritt Ereignis night close ein und sollte den Rollladen komplett schließen (Position = 100). Wegen geöffnetem Fenster wird korrekt ventilate Position 90 angefahren.
Schließe ich das Fenster und Fensterkontakt meldet closed, so verbleibt der Rollladen in der Position 90. Nach meinem Verständnis sollte doch durch das Schließen des Fensters die Funktion ventilate beendet werden und der Rollladen müsste sich in die Position 100 bewegen.
GetShuttersInformation zeigt für den Rollladen als Last Drive = night closed und als Last Position = 0 an.
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 20 Juni 2019, 22:46:33
@CoolTux:
Habe ggf. noch eine Unstimmigkeit im Verhalten des ASC entdeckt.
Beim Rollladen ist Ventilate aktiviert. ventilate-Position=90. Rollladen befindet sich im geöffneten Zustand (Position = 0) und Fenster ist geöffnet. Der Fenstersensor meldet open. Nun tritt Ereignis night close ein und sollte den Rollladen komplett schließen (Position = 100). Wegen geöffnetem Fenster wird korrekt ventilate Position 90 angefahren.
Schließe ich das Fenster und Fensterkontakt meldet closed, so verbleibt der Rollladen in der Position 90. Nach meinem Verständnis sollte doch durch das Schließen des Fensters die Funktion ventilate beendet werden und der Rollladen müsste sich in die Position 100 bewegen.
GetShuttersInformation zeigt für den Rollladen als Last Drive = night closed und als Last Position = 0 an.
Gruß
eurofinder
Das wäre in der Tat Fehlerhaft. Hier sollte dann nach schließen des Fensters das Rollo komplett schließen.
Ich schaue es mir an.
Zitat von: Borkk am 19 Juni 2019, 15:20:45
Hallo CoolTux,
ich hätte da einen Verbesserungsvorschlag für die Beschattung. Wäre es möglich 2 unterschiedliche Attribute für "ASC_Shading_Pos" zu setzen, die in Abhängigkeit der Anwesenheit angefahren werden? Wenn keiner Zuhause ist könnte die Beschattung den Rollo ganz schließen um so den maximalen Effekt zu erzielen. Wenn allerdings jemand Zuhause ist, möchte er in manchen Zimmern evtl. nicht im dunkeln sitzen. Im Augenblick kann ich über "ASC_Shading_Mode" die Beschattung für das Zimmer nur ganz aussetzen.
Also sowas wie:
ASC_Shading_Pos_home = Position wenn mindestens ein ASC_Roommate_Device=home ist
ASC_Shading_Pos_absent = Postion wenn alle ASC_Roommate_Device=absent
Die Werte liegen ja eigentlich alle vor.
Die Idee finde ich auch nicht schlecht.
Ich hab das damals auch bei mir mit meine ,,popel" scripten, schon mehr stufig gemacht
Ein Vorschlag zu Güte, macht doch das Attribute für zwei werte ( gibt es ja bereits).
Erster Wert Standort für normalen Beschattung s Modus und wen der zweit wert eingetragen ist dann mit Anwesenheitserkennung.
Trennen könnte man ja die Werte mit einem Semikolon oder so.
Wobei ich auch bei CoolTux bin.
Aktuell eher auf ein funktionales Release hin arbeiten und neue Feature erst später einarbeiten.
Gruß Robert
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
@CoolTux:
ZitatDas wäre in der Tat Fehlerhaft. Hier sollte dann nach schließen des Fensters das Rollo komplett schließen.
Ich schaue es mir an.
Danke.
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 20 Juni 2019, 22:46:33
@CoolTux:
Habe ggf. noch eine Unstimmigkeit im Verhalten des ASC entdeckt.
Beim Rollladen ist Ventilate aktiviert. ventilate-Position=90. Rollladen befindet sich im geöffneten Zustand (Position = 0) und Fenster ist geöffnet. Der Fenstersensor meldet open. Nun tritt Ereignis night close ein und sollte den Rollladen komplett schließen (Position = 100). Wegen geöffnetem Fenster wird korrekt ventilate Position 90 angefahren.
Schließe ich das Fenster und Fensterkontakt meldet closed, so verbleibt der Rollladen in der Position 90. Nach meinem Verständnis sollte doch durch das Schließen des Fensters die Funktion ventilate beendet werden und der Rollladen müsste sich in die Position 100 bewegen.
GetShuttersInformation zeigt für den Rollladen als Last Drive = night closed und als Last Position = 0 an.
Gruß
eurofinder
Komisch das geht bei mir. Zumindest bei gekippten Fenster und threestate Fensterkontakt
-Rollladen geöffnet 99%
-Fenster ist gekippt
-ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose wird ausgeführt 40%
-es wird Nacht
-ASC_Ventilate_Pos wird angefahren 21%
-Fenster wird geschlossen 0%
@Typ1er:
Vielleicht gibt es ja tatsächlich ein unterschiedliches Verhalten zwischen threestate und twostate, bzw. wenn vorher
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ausgeführt führt.
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 20 Juni 2019, 22:46:33
@CoolTux:
Habe ggf. noch eine Unstimmigkeit im Verhalten des ASC entdeckt.
Beim Rollladen ist Ventilate aktiviert. ventilate-Position=90. Rollladen befindet sich im geöffneten Zustand (Position = 0) und Fenster ist geöffnet. Der Fenstersensor meldet open. Nun tritt Ereignis night close ein und sollte den Rollladen komplett schließen (Position = 100). Wegen geöffnetem Fenster wird korrekt ventilate Position 90 angefahren.
Schließe ich das Fenster und Fensterkontakt meldet closed, so verbleibt der Rollladen in der Position 90. Nach meinem Verständnis sollte doch durch das Schließen des Fensters die Funktion ventilate beendet werden und der Rollladen müsste sich in die Position 100 bewegen.
GetShuttersInformation zeigt für den Rollladen als Last Drive = night closed und als Last Position = 0 an.
Gruß
eurofinder
Das geht in meinen Tests. Eventuell doch mal aufzeichnen.
Zitat von: eurofinder am 18 Juni 2019, 19:59:04
@CoolTux:
Mir ist heute in der Version 0.6.18 aufgefallen, dass ein Rollladen, für den ich ASC_Mode_Up = off gesetzt habe, obwohl der Rollladen durch night close auf geschlossen (Position 100) gesetzt wurde, in die Position 0 gefahren wurde, als die Voraussetzungen für shading out nicht mehr gegeben waren.
Soll das so sein?
Ich hätte hier erwartet, dass der Rollladen in den Position 100 verbleibt.
Bei dem Rollladen handelt es sich um eine Terrassentür (ist auch so definiert). Die ich manuell beim Verlassen des Hauses herunterfahre. Wenn nun aber shading out den wieder hochfährt, bringt mir das alles nichts. Shading kann ich aber auch nicht deaktivieren, da wenn ich zu Haus bin diese Funktion erhalten bleiben soll.
Befindet sich der Rollladen dagegen nicht mehr im night close und wird dieser per shading in bewegt, so wird dieser auch korrekt wieder in seine ursprüngliche Position bewegt. Hier finde ich das Verhalten trotz ASC_Mode_Up = off richtig.
Gruß
eurofinder
Ist es korrekt das es, da ja night close war und position 100, bereits Nacht war?
Zitat von: ucm73 am 20 Juni 2019, 11:50:18
Hi, bei mir stellt sich folgendes Problem dar.
Rollo ist mit ASC_ShuttersPlace "Terrasse" und mit ASC_LockOut "lock" versehen.
Wenn aktuell Beschattung besteht (Rollo auf 10%) und ich die Tür öffne fährt das Rollo korrekt auf die "Windows open" Position.
Jetzt die Problematik: egal, ob diese Position beibehalten wird oder ich manuell, z.B. auf vollständige Öffnung gestellt habe: Wenn die Beschattungsfunktion dann irgendwann im Laufe des selben Tages auf "shading out" stellt, fährt das Rollo, trotz geöffneter Tür auf die Beschattungspostion (10%). Dass kann doch nicht so gewollt sein, oder?
Ich verwende die Version 0.6.18.
Besten Dank
Alexander
Das kann ich schon rein vom Code nicht nachvollziehen
$shutters->setLastDrive('shading out');
ShuttersCommandSet(
$hash,
$shuttersDev,
(
$shutters->getShadingPos == $shutters->getLastPos
? $shutters->getOpenPos
: $shutters->getLastPos
)
);
Wenn die ShadingPos gleich der LastPos ist dann öffne ganz ansonsten fahre in die LastPos.
Kann der Event auch ein anderer gewesen sein?
Zitat von: C0mmanda am 18 Juni 2019, 22:30:33
Bin nach wie vor auf V 0.6.17 und das Verhalten ist noch da.
Was ich eben auch bemerkt habe:
selfdefense ist aktiv.
Alle Fenster ohne selfdefense befinden sich in der PrivacyDown-Phase.
Ich komme nach Hause = selfdefense inaktiv
Das betroffene Fenster fährt komplett hoch, und nicht in die Privacy-Down Position.
Gruß
CmdA
Gefixt in der aktuellen Develversion
@CoolTux:
ZitatIst es korrekt das es, da ja night close war und position 100, bereits Nacht war?
Betroffene Rollladen wurde gegen 22:20 Uhr von ASC in night close gefahren. Da Fensterkontakt open wurde Ventilate Position 90 angefahren. Am nächsten morgen gegen 5:15 Uhr habe ich Fenster geschlossen und Rollladen bliebt in Position.
Soll ich mal ein Verbose 4 auf den Rollladen machen?
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 21 Juni 2019, 13:26:43
@CoolTux:Betroffene Rollladen wurde gegen 22:20 Uhr von ASC in night close gefahren. Da Fensterkontakt open wurde Ventilate Position 90 angefahren. Am nächsten morgen gegen 5:15 Uhr habe ich Fenster geschlossen und Rollladen bliebt in Position.
Soll ich mal ein Verbose 4 auf den Rollladen machen?
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 18 Juni 2019, 19:59:04
@CoolTux:
Mir ist heute in der Version 0.6.18 aufgefallen, dass ein Rollladen, für den ich ASC_Mode_Up = off gesetzt habe, obwohl der Rollladen durch night close auf geschlossen (Position 100) gesetzt wurde, in die Position 0 gefahren wurde, als die Voraussetzungen für shading out nicht mehr gegeben waren.
Soll das so sein?
Ich hätte hier erwartet, dass der Rollladen in den Position 100 verbleibt.
Bei dem Rollladen handelt es sich um eine Terrassentür (ist auch so definiert). Die ich manuell beim Verlassen des Hauses herunterfahre. Wenn nun aber shading out den wieder hochfährt, bringt mir das alles nichts. Shading kann ich aber auch nicht deaktivieren, da wenn ich zu Haus bin diese Funktion erhalten bleiben soll.
Befindet sich der Rollladen dagegen nicht mehr im night close und wird dieser per shading in bewegt, so wird dieser auch korrekt wieder in seine ursprüngliche Position bewegt. Hier finde ich das Verhalten trotz ASC_Mode_Up = off richtig.
Gruß
eurofinder
Irgendwie klingen beide Beschreibungen komplett unterschiedlich.
@CoolTux:
Dann versuche ich jetzt mal für Klarheit zu sorgen. Hier ds Listing vom ASC-Device:
nternals:
FUUID 5cc2c9b7-f33f-d9bf-3bae-c170cbd696a4bf1f
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19-s19638/2019-06-18 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV ASC,KBad,KBuero,KGaeste,KSZ,KWC,K_TUER_WZ,Lichtsensor,Twilight,global,RAnkleide,RAnkleide_Velux,RBad,RBuero,RGaeste,RGaeste_Velux,RKueche,RPSK_Fenster_WZ,RPSK_TUER_WZ,RSZ,RWC
NR 112
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.19
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-21 05:15:23 RAnkleide_PosValue 0
2019-06-21 05:15:41 RAnkleide_Velux_PosValue 0
2019-06-21 05:15:02 RAnkleide_Velux_lastPosValue 100
2019-06-21 05:15:02 RAnkleide_Velux_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:21
2019-06-21 05:15:02 RAnkleide_lastPosValue 100
2019-06-21 05:15:02 RAnkleide_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:21
2019-06-21 05:15:23 RBad_PosValue 0
2019-06-21 05:15:02 RBad_lastPosValue 100
2019-06-21 05:15:02 RBad_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:21
2019-06-21 12:04:46 RBuero_PosValue 0
2019-06-20 22:30:02 RBuero_lastPosValue 0
2019-06-21 05:00:02 RBuero_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:30
2019-06-21 12:34:54 RGaeste_PosValue 0
2019-06-21 12:34:52 RGaeste_Velux_PosValue 100
2019-06-20 22:21:43 RGaeste_Velux_lastPosValue 0
2019-06-21 05:00:02 RGaeste_Velux_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:21
2019-06-20 22:21:43 RGaeste_lastPosValue 0
2019-06-21 05:00:02 RGaeste_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:21
2019-06-21 05:15:27 RKueche_PosValue 0
2019-06-21 05:15:02 RKueche_lastPosValue 100
2019-06-21 05:15:02 RKueche_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:30
2019-06-21 12:18:19 RPSK_Fenster_WZ_PosValue 0
2019-06-21 12:17:48 RPSK_Fenster_WZ_lastPosValue 100
2019-06-21 05:00:02 RPSK_Fenster_WZ_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:30
2019-06-21 06:23:49 RPSK_TUER_WZ_PosValue 0
2019-06-21 12:17:48 RPSK_TUER_WZ_lastPosValue 0
2019-06-21 05:00:02 RPSK_TUER_WZ_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:30
2019-06-21 12:34:54 RSZ_PosValue 0
2019-06-20 22:21:43 RSZ_lastPosValue 0
2019-06-21 05:00:02 RSZ_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:21
2019-06-21 05:15:23 RWC_PosValue 0
2019-06-21 05:15:02 RWC_lastPosValue 100
2019-06-21 05:15:02 RWC_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:30
2019-04-26 21:09:41 Rolladen_OG_lastPosValue 0
2019-05-28 21:31:11 ascEnable on
2019-05-08 11:11:20 controlShading on
2019-04-26 17:53:28 hardLockOut off
2019-04-30 06:50:39 partyMode on
2019-06-19 20:29:44 room_ASC_EG_tahoma RBuero,RKueche,RPSK_Fenster_WZ,RPSK_TUER_WZ,RWC
2019-06-19 20:29:44 room_ASC_OG_tahoma RAnkleide,RAnkleide_Velux,RBad,RGaeste,RGaeste_Velux,RSZ
2019-04-26 11:04:55 selfDefense off
2019-06-21 12:34:54 state manual
2019-05-28 23:31:16 sunriseTimeWeHoliday on
2019-06-19 20:29:44 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
RAnkleide
RAnkleide_Velux
RBad
RBuero
RGaeste
RGaeste_Velux
RKueche
RPSK_Fenster_WZ
RPSK_TUER_WZ
RSZ
RWC
monitoredDevs:
KBad:
RBad ASC_WindowRec
KBuero:
RBuero ASC_WindowRec
KGaeste:
RGaeste ASC_WindowRec
KSZ:
RSZ ASC_WindowRec
KWC:
RWC ASC_WindowRec
K_TUER_WZ:
RPSK_TUER_WZ ASC_WindowRec
Lichtsensor:
RAnkleide ASC_BrightnessSensor
RAnkleide_Velux ASC_BrightnessSensor
RBad ASC_BrightnessSensor
RGaeste_Velux ASC_BrightnessSensor
RKueche ASC_BrightnessSensor
RPSK_Fenster_WZ ASC_BrightnessSensor
RPSK_TUER_WZ ASC_BrightnessSensor
RAnkleide:
RAnkleide_Velux:
RBad:
RBuero:
RGaeste:
RGaeste_Velux:
RKueche:
RPSK_Fenster_WZ:
RPSK_TUER_WZ:
RSZ:
RWC:
Twilight:
ASC ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -5
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_brightnessDriveUpDown 100:85000
ASC_expert 1
ASC_tempSensor WetterProplanta:temperature
ASC_twilightDevice Twilight
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Und der Rollladen:
Internals:
COMMANDS dim:slider,0,1,100 cancel:noArg close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink
DEF DEVICE io://1208-4648-3794/10730903
FUUID 5cc2c399-f33f-d9bf-3300-17b506455e431252
IODev tahoma
NAME RGaeste
NR 101
NTFY_ORDER 50-RGaeste
STATE dim0
SUBTYPE DEVICE
TYPE tahoma
device io://1208-4648-3794/10730903
fid 10730903
inClass RollerShutter
inControllable io:RollerShutterGenericIOComponent
inExecId finished
inExecState COMPLETED
inLabel Gästezimmer
inPlaceOID 7eaeefef-8124-4f8f-b36d-2d93418b81b9
inType 1
Helper:
DBLOG:
ClosureState:
DbLog:
TIME 1561113294.88542
VALUE 0
READINGS:
2019-05-28 21:31:12 ASC_Enable on
2019-06-21 12:34:54 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-21 05:00:02 ASC_Time_DriveDown 21.06.2019 - 22:21
2019-06-21 05:00:02 ASC_Time_DriveUp 22.06.2019 - 08:00
2019-06-21 12:34:54 ClosureState 0
2019-06-21 01:48:33 NameState Gästezimmer
2019-06-21 12:34:54 OpenClosedState open
2019-06-21 01:48:33 PriorityLockTimerState 0
2019-06-21 13:41:07 RSSILevelState 38.0
2019-06-21 01:48:33 StatusState available
2019-06-19 20:29:45 associatedWith ASC
2019-06-21 12:34:54 devicestate open
2019-06-21 12:34:54 state dim0
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
ASC_BlockingTime_afterManual 1
ASC_Mode_Up off
ASC_Pos_Reading ClosureState
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Ventilate_Pos 90
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec KGaeste
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogInclude ClosureState
IODev tahoma
alias Rolladen Gäste
levelRound 5
room ASC,OG,tahoma
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
verbose 4
webCmd dim
Shutters Information:
RGaeste 22.06.2019 - 08:00:02 21.06.2019 - 22:21:59 astro astro off always off off manual 0 100 out - 20:29:44
Ich werde das Fenster nachher öffnen. Um 22:21:59 Uhr wird dann night close erfolgen. Morgen früh mache ich nochmals Shutters Information und schließe dann das Fenster. Dann sollten die Logs ausreichend sein.
Gruß
eurofinder
Ich habe soeben angefangen ein separaten Temperatursensor pro Rollo an zu geben.
Grüße
So, ich hatte heute wieder das Phänomen, dass Rollos tagsüber komplett runtergefahren sind.
Ich konnte allerdings beobachten, dass zur gleichen Zeit andere Rollos in die Abschattung gefahren sind. Und wenn ich mir nun mal die Werte anschaue, dann sind die Rollos, die komplett runter sind, eigentlich zu der Zeit nicht mehr im Abschattungsbereich sind. Quasi beim Shading out, der gar keinen Sinn machte, da vorher kein Shading in durchgeführt, dann auf closing gefahren.
Rollo dazu:
Internals:
DEF NEQxxx
FUUID zzzzzz
FVERSION 88_HMCCUDEV.pm:v4.3.8-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_Rollo_EG_Bad_Ost
NR 142
STATE none
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr NEQxxx
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HM-Rollo-EG-Bad-Ost
ccutype HM-LC-Bl1-FM
channels 2
firmware 2.8
statevals devstate
READINGS:
2019-05-21 17:53:55 ASC_Enable on
2019-06-21 13:57:15 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-06-21 09:00:01 ASC_Time_DriveDown 21.06.2019 - 22:00
2019-06-21 09:00:01 ASC_Time_DriveUp 22.06.2019 - 09:00
2018-07-03 18:35:14 Ferientag 0
2019-06-16 13:49:12 associatedWith myASControl
2019-06-21 13:57:15 control 0
2019-06-21 13:57:15 direction stop
2019-06-21 13:57:15 hmstate unreachable
2019-06-16 13:49:19 inhibit unlocked
2019-06-21 13:57:15 level none
2019-06-16 13:49:19 lock unlocked
2019-06-21 13:57:15 motor stop
2019-06-21 13:57:15 pct 0
2019-06-21 13:57:15 state none
2019-06-21 13:57:15 working no
hmccu:
devspec NEQxxx
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 1
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OVAL 1
VAL 1
0.STICKY_UNREACH:
OVAL true
VAL true
0.UNREACH:
OVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL down
OVAL 2
SVAL stop
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL unlocked
OVAL false
SVAL unlocked
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL none
VAL 0.000000
1.WORKING:
OSVAL yes
OVAL 1
SVAL no
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon 3
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon 3
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1800
ASC_BlockingTime_beforNightClose 1800
ASC_BrightnessSensor di_brightness_currentMax:brightness 425:500
ASC_ComfortOpen_Pos 100
ASC_Down brightness
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 20
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 106
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 107.5
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 25
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 37500
ASC_Shading_StateChange_Sunny 52500
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:45
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev d_ccu
alias Rollo Gästebad
ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
ccureadingname ^(.+\.)?DIRECTION$:+motor
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 1.LEVEL
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/datapoint 1.INHIBIT 0:inhibit off/datapoint 1.INHIBIT 1:inhibit on/
genericDeviceType blind
group Rolladen
room Gästebad,Homematic
statedatapoint 1.LEVEL
stripnumber 1
subType blindActuator
substexcl control|pct
substitute LEVEL!#0-0:none,#100-100:open;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
Und das andere Rollo, das ordnungsgemäß in die Abschattung rein ist
Internals:
DEF NEQyyy
FUUID zzzzzz
FVERSION 88_HMCCUDEV.pm:v4.3.8-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_Rollo_EG_Gaeste_Sued
NR 145
STATE 25
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr NEQyyy
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HM-Rollo-EG-Gaeste-Sued
ccutype HM-LC-Bl1-FM
channels 2
firmware 2.8
statevals devstate
READINGS:
2019-05-21 17:53:55 ASC_Enable on
2019-06-21 13:57:10 ASC_ShuttersLastDrive shading in
2019-06-21 08:45:01 ASC_Time_DriveDown 21.06.2019 - 22:00
2019-06-21 08:45:01 ASC_Time_DriveUp 22.06.2019 - 08:45
2018-07-03 18:35:14 Ferientag 0
2019-06-16 13:49:12 associatedWith myASControl
2019-06-21 13:57:10 control 25
2019-06-21 13:57:10 direction stop
2019-06-21 13:57:10 hmstate unreachable
2019-06-16 13:49:28 inhibit unlocked
2019-06-21 13:57:10 level 25
2019-06-16 13:49:28 lock unlocked
2019-06-21 13:57:10 motor stop
2019-06-21 13:57:10 pct 25
2019-06-21 13:57:10 state 25
2019-06-21 13:57:10 working no
hmccu:
devspec NEQyyy
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 1
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OVAL 1
VAL 1
0.STICKY_UNREACH:
OVAL true
VAL true
0.UNREACH:
OVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL down
OVAL 2
SVAL stop
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL unlocked
OVAL false
SVAL unlocked
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL 25
VAL 0.250000
1.WORKING:
OSVAL yes
OVAL 1
SVAL no
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -3
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -5
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1800
ASC_BlockingTime_beforNightClose 1800
ASC_BrightnessSensor HM_Sonne_Aussen_HWR:control 90:50
ASC_ComfortOpen_Pos 100
ASC_Down brightness
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Direction 206
ASC_Shading_MinMax_Elevation 20
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 107.5
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 25
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 40000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 52500
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 08:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:15
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_WindowRec HM_Kontakt_EG_Gaeste_Sued
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev d_ccu
alias Rollo Gästezimmer Süd
ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
ccureadingname ^(.+\.)?DIRECTION$:+motor
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 1.LEVEL
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/datapoint 1.INHIBIT 0:inhibit off/datapoint 1.INHIBIT 1:inhibit on/
genericDeviceType blind
group Rolladen
room Gästezimmer,Homematic
statedatapoint 1.LEVEL
stripnumber 1
subType blindActuator
substexcl control|pct
substitute LEVEL!#0-0:none,#100-100:open;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
Zitat von: kjmEjfu am 16 Juni 2019, 22:10:28
Ich habe leider wieder ein Problem mit dem Fahren trotz geöffneter Terrassentür.
Hier habe ich auch nochmal zu geschaut.
Zusätzlich aufgefallen ist mir, dass beim Öffnen der Tür das inhibit (Lock-cmd) ordentlich auf blocked gesetzt wird. Beim Schließen der Tür wird das blocked aber nicht mehr aufgehoben, der Befehl wird gar nicht gesendet.
Erklärt zwar nicht, wieso das Rollo generell runter fährt, obwohl die Tür offen ist, könnte aber darauf hinweisen, dass im Zusammenspiel mit dem Threestate irgendwas nicht ganz passt?
Zitat von: kjmEjfu am 21 Juni 2019, 14:27:51
So, ich hatte heute wieder das Phänomen, dass Rollos tagsüber komplett runtergefahren sind.
Ich konnte allerdings beobachten, dass zur gleichen Zeit andere Rollos in die Abschattung gefahren sind. Und wenn ich mir nun mal die Werte anschaue, dann sind die Rollos, die komplett runter sind, eigentlich zu der Zeit nicht mehr im Abschattungsbereich sind. Quasi beim Shading out, der gar keinen Sinn machte, da vorher kein Shading in durchgeführt, dann auf closing gefahren.
Rollo dazu:
Internals:
DEF NEQxxx
FUUID zzzzzz
FVERSION 88_HMCCUDEV.pm:v4.3.8-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_Rollo_EG_Bad_Ost
NR 142
STATE none
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr NEQxxx
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HM-Rollo-EG-Bad-Ost
ccutype HM-LC-Bl1-FM
channels 2
firmware 2.8
statevals devstate
READINGS:
2019-05-21 17:53:55 ASC_Enable on
2019-06-21 13:57:15 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-06-21 09:00:01 ASC_Time_DriveDown 21.06.2019 - 22:00
2019-06-21 09:00:01 ASC_Time_DriveUp 22.06.2019 - 09:00
2018-07-03 18:35:14 Ferientag 0
2019-06-16 13:49:12 associatedWith myASControl
2019-06-21 13:57:15 control 0
2019-06-21 13:57:15 direction stop
2019-06-21 13:57:15 hmstate unreachable
2019-06-16 13:49:19 inhibit unlocked
2019-06-21 13:57:15 level none
2019-06-16 13:49:19 lock unlocked
2019-06-21 13:57:15 motor stop
2019-06-21 13:57:15 pct 0
2019-06-21 13:57:15 state none
2019-06-21 13:57:15 working no
hmccu:
devspec NEQxxx
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 1
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OVAL 1
VAL 1
0.STICKY_UNREACH:
OVAL true
VAL true
0.UNREACH:
OVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL down
OVAL 2
SVAL stop
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL unlocked
OVAL false
SVAL unlocked
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL none
VAL 0.000000
1.WORKING:
OSVAL yes
OVAL 1
SVAL no
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon 3
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon 3
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1800
ASC_BlockingTime_beforNightClose 1800
ASC_BrightnessSensor di_brightness_currentMax:brightness 425:500
ASC_ComfortOpen_Pos 100
ASC_Down brightness
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 20
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 106
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 107.5
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 25
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 37500
ASC_Shading_StateChange_Sunny 52500
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:45
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev d_ccu
alias Rollo Gästebad
ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
ccureadingname ^(.+\.)?DIRECTION$:+motor
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 1.LEVEL
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/datapoint 1.INHIBIT 0:inhibit off/datapoint 1.INHIBIT 1:inhibit on/
genericDeviceType blind
group Rolladen
room Gästebad,Homematic
statedatapoint 1.LEVEL
stripnumber 1
subType blindActuator
substexcl control|pct
substitute LEVEL!#0-0:none,#100-100:open;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
Und das andere Rollo, das ordnungsgemäß in die Abschattung rein ist
Internals:
DEF NEQyyy
FUUID zzzzzz
FVERSION 88_HMCCUDEV.pm:v4.3.8-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_Rollo_EG_Gaeste_Sued
NR 145
STATE 25
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr NEQyyy
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HM-Rollo-EG-Gaeste-Sued
ccutype HM-LC-Bl1-FM
channels 2
firmware 2.8
statevals devstate
READINGS:
2019-05-21 17:53:55 ASC_Enable on
2019-06-21 13:57:10 ASC_ShuttersLastDrive shading in
2019-06-21 08:45:01 ASC_Time_DriveDown 21.06.2019 - 22:00
2019-06-21 08:45:01 ASC_Time_DriveUp 22.06.2019 - 08:45
2018-07-03 18:35:14 Ferientag 0
2019-06-16 13:49:12 associatedWith myASControl
2019-06-21 13:57:10 control 25
2019-06-21 13:57:10 direction stop
2019-06-21 13:57:10 hmstate unreachable
2019-06-16 13:49:28 inhibit unlocked
2019-06-21 13:57:10 level 25
2019-06-16 13:49:28 lock unlocked
2019-06-21 13:57:10 motor stop
2019-06-21 13:57:10 pct 25
2019-06-21 13:57:10 state 25
2019-06-21 13:57:10 working no
hmccu:
devspec NEQyyy
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 1
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OVAL 1
VAL 1
0.STICKY_UNREACH:
OVAL true
VAL true
0.UNREACH:
OVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL down
OVAL 2
SVAL stop
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL unlocked
OVAL false
SVAL unlocked
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL 25
VAL 0.250000
1.WORKING:
OSVAL yes
OVAL 1
SVAL no
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -3
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -5
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1800
ASC_BlockingTime_beforNightClose 1800
ASC_BrightnessSensor HM_Sonne_Aussen_HWR:control 90:50
ASC_ComfortOpen_Pos 100
ASC_Down brightness
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Direction 206
ASC_Shading_MinMax_Elevation 20
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 107.5
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 25
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 40000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 52500
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 08:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:15
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_WindowRec HM_Kontakt_EG_Gaeste_Sued
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev d_ccu
alias Rollo Gästezimmer Süd
ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
ccureadingname ^(.+\.)?DIRECTION$:+motor
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 1.LEVEL
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/datapoint 1.INHIBIT 0:inhibit off/datapoint 1.INHIBIT 1:inhibit on/
genericDeviceType blind
group Rolladen
room Gästezimmer,Homematic
statedatapoint 1.LEVEL
stripnumber 1
subType blindActuator
substexcl control|pct
substitute LEVEL!#0-0:none,#100-100:open;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
Mach mal bitte in der FHEM Kommandozeile
{ ascAPIget('OpenPos','HM_Rollo_EG_Bad_Ost') }
Zitat von: CoolTux am 21 Juni 2019, 14:13:12
Ich habe soeben angefangen ein separaten Temperatursensor pro Rollo an zu geben.
Grüße
Das hört sich sehr gut an
Zitat von: CoolTux am 21 Juni 2019, 14:37:46
Mach mal bitte in der FHEM Kommandozeile
{ ascAPIget('OpenPos','HM_Rollo_EG_Bad_Ost') }
kommt eine 100 zurück, was ja inhaltlich auch passt.
Zitat von: kjmEjfu am 21 Juni 2019, 16:16:43
kommt eine 100 zurück, was ja inhaltlich auch passt.
OK. Wollte nur auf Nummer sicher gehen.
Nach einigen Tage stimmen die Positionen der Läden nicht mehr. Ok, meine Rollos sind über ASC und ROLLO nur virtuelle Läden. Da die eigentliche Steuerung, auch die Hand-Taster über Relais erfolgen, kennen sich beide nicht und können schon mal durch die Tasterbedienung auseinanderlaufen. Zwecks Korrektur habe ich daher auf die Synchronisierung bei Nacht-Zu und Tag-Auf durch ASC gesetzt.
Frage: ist das Nacht-Zu von ASC nur ein Positionsbefehl - also 100 oder 0 - oder ist es ein Auf/Zu Befehl, der die Zeiten der Rollos zugrunde legt?
Meine Zeiten sind 1-2 sec länger als der Bedarf, so dass sie sicher geöffnet bzw. geschlossen werden.
Der Auf/Zu Befehl steht die komplette Lauf-Zeit an, so dass ein "falsch" stehender Rollo gegenüber dem "Virtuellen" dann wieder synchron ist.
Liege ich da falsch?
Grüße
@Vorhand: Alle ASC-Befehle sind reine Positionsvorgaben. Die Zeitberechnung muß ggf. außerhalb ASC gemacht werden (typischerweise, wenn die Unterstützung nicht durch das jeweilige Hardwaremodul direkt geht: via ROLLO...).
Zitat von: CoolTux am 21 Juni 2019, 09:17:54
Das kann ich schon rein vom Code nicht nachvollziehen
$shutters->setLastDrive('shading out');
ShuttersCommandSet(
$hash,
$shuttersDev,
(
$shutters->getShadingPos == $shutters->getLastPos
? $shutters->getOpenPos
: $shutters->getLastPos
)
);
Wenn die ShadingPos gleich der LastPos ist dann öffne ganz ansonsten fahre in die LastPos.
Kann der Event auch ein anderer gewesen sein?
Ist aber so, sitze gerade bei geöffneter Terassentür (drinnen😉), das Rollo war komplett auf und ist in die Beschattungsposition gefahren.
Ich habe nur dieses Modul bzgl. der Rollos laufen.
Rolloinfo ist "shading out", was für Infos benötigst du noch?
Gib mal bitte list vom ASC und Rollo Device
Gern, hier die Listings.
ASC-Device:
Internals:
FUUID 5cb1c798-f33f-95bc-a21f-468d640cf5f5b764
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.18-s19630/2019-06-15 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASControl
NOTIFYDEV HM_Ostwand,HM_Suedwand,WZ_Terrasse,global,myASControl,twilight_RE,GB_Rollo,Kue_Rollo,LZ_linkes_Rollo,LZ_rechtes_Rollo,SZ_Rollo,WZ_Rollo_Fenster,WZ_Rollo_Terrasse
NR 1491
NTFY_ORDER 51-myASControl
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.18
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-21 06:00:59 GB_Rollo_PosValue 100
2019-06-21 06:00:02 GB_Rollo_lastPosValue 0
2019-06-21 06:00:02 GB_Rollo_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:00
2019-06-21 06:00:28 Kue_Rollo_PosValue 100
2019-06-21 06:00:02 Kue_Rollo_lastPosValue 0
2019-06-21 06:00:02 Kue_Rollo_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:30
2019-06-20 22:30:22 LZ_linkes_Rollo_PosValue 0
2019-06-20 22:30:02 LZ_linkes_Rollo_lastPosValue 0
2019-06-21 06:00:02 LZ_linkes_Rollo_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:30
2019-06-17 00:43:58 LZ_rechtes_Rollo_PosValue 0
2019-06-20 22:00:02 LZ_rechtes_Rollo_lastPosValue 0
2019-06-21 05:00:02 LZ_rechtes_Rollo_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:00
2019-06-20 22:30:15 SZ_Rollo_PosValue 0
2019-06-20 22:30:02 SZ_Rollo_lastPosValue 15.5
2019-06-21 09:00:02 SZ_Rollo_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:30
2019-06-21 12:16:39 WZ_Rollo_Fenster_PosValue 100
2019-06-21 12:16:20 WZ_Rollo_Fenster_lastPosValue 10
2019-06-21 06:00:02 WZ_Rollo_Fenster_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:30
2019-06-21 17:19:12 WZ_Rollo_Terrasse_PosValue 100
2019-06-20 22:30:02 WZ_Rollo_Terrasse_lastDelayPosValue 70
2019-06-21 17:07:07 WZ_Rollo_Terrasse_lastPosValue 100
2019-06-21 06:00:02 WZ_Rollo_Terrasse_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:30
2019-06-17 00:43:08 ascEnable on
2019-05-15 22:15:34 controlShading on
2019-05-15 16:13:40 hardLockOut on
2019-04-13 13:27:21 partyMode off
2019-06-17 00:43:08 room_CUL_HM_Gaestebad GB_Rollo
2019-06-17 00:43:08 room_CUL_HM_Kueche_alexa Kue_Rollo
2019-06-17 00:43:08 room_CUL_HM_Loetzimmer LZ_linkes_Rollo,LZ_rechtes_Rollo
2019-06-17 00:43:08 room_CUL_HM_Schlafzimmer_alexa SZ_Rollo
2019-06-17 00:43:08 room_CUL_HM_Wohnzimmer_alexa WZ_Rollo_Fenster,WZ_Rollo_Terrasse
2019-04-13 13:27:21 selfDefense off
2019-06-21 17:19:12 state manual
2019-04-14 08:05:49 sunriseTimeWeHoliday on
2019-06-17 00:43:08 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
GB_Rollo
Kue_Rollo
LZ_linkes_Rollo
LZ_rechtes_Rollo
SZ_Rollo
WZ_Rollo_Fenster
WZ_Rollo_Terrasse
monitoredDevs:
GB_Rollo:
HM_Ostwand:
WZ_Rollo_Fenster ASC_BrightnessSensor
HM_Suedwand:
WZ_Rollo_Terrasse ASC_BrightnessSensor
Kue_Rollo:
LZ_linkes_Rollo:
SZ_Rollo:
WZ_Rollo_Fenster:
WZ_Rollo_Terrasse:
WZ_Terrasse:
WZ_Rollo_Terrasse ASC_WindowRec
twilight_RE:
myASControl ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 5:1000000
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp 3
ASC_shuttersDriveOffset 60
ASC_tempSensor WZ_Aussentemperatur:temperature
ASC_twilightDevice twilight_RE
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Und betroffenes Rollo:
Internals:
DEF 4AA88B
FUUID 5c4c3e73-f33f-95bc-d244-e938769300544b16
HMLAN2_MSGCNT 79
HMLAN2_RAWMSG E4AA88B,0000,9D9085F6,FF,FFCB,8EA4104AA88B1EA01F0601C800
HMLAN2_RSSI -53
HMLAN2_TIME 2019-06-21 17:19:11
IODev HMLAN2
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 79
NAME WZ_Rollo_Terrasse
NOTIFYDEV global
NR 1353
NTFY_ORDER 50-WZ_Rollo_Terrasse
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:8E - t:10 s:4AA88B d:1EA01F 0601C800
peerList HM_342B6A_Btn_09,HM_342B6A_Btn_10,self01,self02,
protLastRcv 2019-06-21 17:19:11
protRcv 78 last_at:2019-06-21 17:19:11
protSnd 79 last_at:2019-06-21 17:19:11
protState CMDs_done
rssi_HMLAN2 cnt:34 min:-61 max:-46 avg:-53.85 lst:-52
rssi_at_HMLAN2 cnt:79 min:-65 max:-46 avg:-51.45 lst:-53
READINGS:
2019-06-17 00:43:08 ASC_Enable on
2019-06-21 17:19:12 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-21 06:00:02 ASC_Time_DriveDown 21.06.2019 - 22:30
2019-06-21 06:00:02 ASC_Time_DriveUp 22.06.2019 - 08:30
2019-06-21 17:18:46 CommandAccepted yes
2016-11-08 10:19:07 D-firmware 2.8
2016-11-08 10:19:07 D-serialNr NEQ0393567
2019-05-14 18:19:15 PairedTo 0x1EA01F
2019-05-14 18:19:18 R-HM_342B6A_Btn_09-lgActionType jmpToTarget
2019-05-14 18:19:18 R-HM_342B6A_Btn_09-lgOnLevel 100 %
2019-05-14 18:19:18 R-HM_342B6A_Btn_09-shActionType jmpToTarget
2019-05-14 18:19:18 R-HM_342B6A_Btn_09-shOnLevel 100 %
2019-05-14 18:19:20 R-HM_342B6A_Btn_10-lgActionType jmpToTarget
2019-05-14 18:19:20 R-HM_342B6A_Btn_10-lgOnLevel 100 %
2019-05-14 18:19:20 R-HM_342B6A_Btn_10-shActionType jmpToTarget
2019-05-14 18:19:20 R-HM_342B6A_Btn_10-shOnLevel 100 %
2019-04-23 16:07:38 R-driveDown 20 s
2016-11-08 10:19:13 R-driveTurn 0.5 s
2019-04-23 16:07:38 R-driveUp 23 s
2016-11-08 10:19:12 R-pairCentral 0x1EA01F
2017-10-01 10:35:55 R-powerUpAction off
2016-11-21 00:41:09 R-self01-lgActionType jmpToTarget
2016-11-21 00:41:09 R-self01-lgOnLevel 100 %
2016-11-21 00:41:09 R-self01-shActionType jmpToTarget
2016-11-21 00:41:09 R-self01-shOnLevel 100 %
2016-11-21 00:41:10 R-self02-lgActionType jmpToTarget
2016-11-21 00:41:10 R-self02-lgOnLevel 100 %
2016-11-21 00:41:10 R-self02-shActionType jmpToTarget
2016-11-21 00:41:10 R-self02-shOnLevel 100 %
2016-11-08 10:19:13 R-sign off
2019-05-14 18:19:15 RegL_00. 00:00 02:81 0A:1E 0B:A0 0C:1F 15:FF 18:00
2019-05-14 18:19:16 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:C8 0D:00 0E:E6 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-05-14 18:19:18 RegL_03.HM_342B6A_Btn_09 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:93 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:93 9F:00
2019-05-14 18:19:20 RegL_03.HM_342B6A_Btn_10 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12 0D:68 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:68 9F:00
2019-05-14 18:19:21 RegL_03.self01 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:93 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:93 9F:00
2019-05-14 18:19:59 RegL_03.self02 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12 0D:68 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:68 9F:00
2019-06-17 00:43:08 associatedWith myASControl
2019-06-21 17:19:11 deviceMsg on (to myVCCU)
2019-06-21 17:19:11 level 100
2019-06-21 17:19:11 motor stop:on
2019-06-21 17:19:11 pct 100
2019-06-17 00:42:54 peerList HM_342B6A_Btn_09,HM_342B6A_Btn_10,self01,self02,
2017-11-15 13:40:38 powerOn 2017-11-15 13:40:38
2019-06-21 17:19:11 recentStateType info
2019-06-21 17:19:11 state on
2019-06-21 17:19:11 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 142
cSnd 111EA01F4AA88B020114,111EA01F4AA88B0201C8
dlvlCmd ++A0111EA01F4AA88B0201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +4AA88B,00,00,00
nextSend 1561130352.05029
prefIO
rxt 0
vccu myVCCU
p:
4AA88B
00
00
00
mRssi:
mNo 8E
io:
HMLAN1:
HMLAN2:
-47
-47
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMLAN2
flg A
ts 1561130351.96068
ack:
HASH(0x57fe550)
8E80021EA01F4AA88B00
rssi:
HMLAN2:
avg -53.8529411764706
cnt 34
lst -52
max -46
min -61
at_HMLAN2:
avg -51.4556962025317
cnt 79
lst -53
max -46
min -65
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 85
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor HM_Suedwand:state -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Down astro
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut soft
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 10
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 120
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 06:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec WZ_Terrasse
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev HMLAN1
IOgrp myVCCU
alexaName Wohnzimmerrollo-rechts
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.8
genericDeviceType blind
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,342B6A09,342B6A0A,4AA88B01,4AA88B02,
room CUL_HM,Wohnzimmer,alexa
serialNr NEQ0393567
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
OK das muss ich mir in aller Ruhe anschauen :)
Ich hatte gerade wieder so einen seltsamen Effekt. Meine westlichen Rollos, die am westlichen Helligkeitssensor hängen, sind in "Shading out" gegangen, weil der östliche Helligkeitssensor unter den Shading out Schwellenwert gefallen ist. ::)
Ich habe da heute gebaut, also entweder sind es irgendwelche Reste im Cache oder doch ein Bug. Mal sehen, wie es morgen läuft.
Eine gute Übersicht gibt Dir
get showNotifyDevInformations
im ASC Device.
Danke, aber das zeigt ja auch nur an, dass ein Shading out gemacht wurde, aber nicht wieso. Das kriege ich wohl nur mit dem Debug raus, ob sich die Vermutung bewahrheitet.
Nein der zeigt kein shading out sondern zeigt dir ob die Devices korrekt mit Zuordnung eingetragen sind.
Reden wir von was anderem?
Scheint so.
get showNotifyDevInformations != get showShuttersInformations
Zitat von: Typ1er am 20 Juni 2019, 23:28:32
Komisch das geht bei mir. Zumindest bei gekippten Fenster und threestate Fensterkontakt
-Rollladen geöffnet 99%
-Fenster ist gekippt
-ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose wird ausgeführt 40%
-es wird Nacht
-ASC_Ventilate_Pos wird angefahren 21%
-Fenster wird geschlossen 0%
-Rollladen geöffnet 99%
-Fenster
ist geöffnet-es wird Nacht
-Fenster wird geschlossen 0%
auffällig ist nur das nicht in ASC_ComfortOpen_Pos (Fenster nachts geöffnet) gefahren wird.
Zitat von: CoolTux am 21 Juni 2019, 20:38:00
Scheint so.
get showNotifyDevInformations != get showShuttersInformations
OK, ich habe bei meinem Device in den gets aber nur den einen?
Du musst das Attribut expert auf 1 stellen.
@CoolTux:
Heute Morgen hat besagter Rollladen RGaeste in den ShuttersInformationen folgenden Eintrag:
RGaeste 23.06.2019 - 08:00:02 22.06.2019 - 22:22:12 astro astro off always off off manual 90 0 out - 20:29:44
Mich wundert das manual, da ich den heute noch nicht bewegt habe. Müsste da nicht noch night close stehen?
Fenster geschlossen, Rollladen verbleibt wieder in Position 90.
Gruß
eurofinder
Was steht im Reading direkt im Rollo zum Thema LastDrive
@CoolTux:
Leider wurde inzwischen der Rollladen durch Shading-Prozesse gefahren, so dass die Angaben nicht mehr stimmen.
Ich prüfe das morgen früh nochmals und sende dir von den Werten des Rollladens ein Listing.
Danke erst einmal.
Gruß und ein sonniges Wochenende
eurofinder
ZitatIch habe soeben angefangen ein separaten Temperatursensor pro Rollo an zu geben.
Finde ich super... vor ein paar Seiten waren neue Attribute böse und neue Funktionen tabu. Prio hatte die Stabilität des Moduls. Neue Funktionen sollen sich die Anwender bitte selbst per Perl einbauen und wenn sie das nicht können, müssen sie drauf verzichten....
;-)
So nun hab ich per Stick und Zigbee2MQTT meinen ersten Fensterkontakt von Xiaomi in Fhem angelegt.
Nun würde ich diesen gerne mit dem Rollo für die Terrassentür verknüpfen. Ich soll das Device bei ASC_WinRec eintragen, ist das dann dieser Name hier ?
FRIENDLYNAME Terrasse_Sensor
also Terrasse_Sensor bei dem zuständigen Rollo über attr setzen ?
Und was genau passiert jetzt, oder muss ich noch weitere Attr setzten ?
Denke habe es nun richtig eingetragen ?
define Terrasse ROLLO
setuuid Terrasse 5ce30554-f33f-fc62-514f-5893d7b5632dd7ef
attr Terrasse userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr Terrasse ASC 2
attr Terrasse ASC_Drive_OffsetStart 1
attr Terrasse ASC_Pos_Reading pct
attr Terrasse ASC_Time_Up_Early 07:00
attr Terrasse ASC_WindowRec Terrasse_Sensor
attr Terrasse ASC_WindowRec_subType twostate
attr Terrasse cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
attr Terrasse devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_10:open pct-90:fts_shutter_10:closed pct-80:fts_shutter_20:closed pct-70:fts_shutter_30:closed pct-60:fts_shutter_40:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_60:open pct-30:fts_shutter_70:open pct-20:fts_shutter_80:open pct-10:fts_shutter_90:open pct-0:fts_shutter_100:closed
attr Terrasse rl_autoStop 1
attr Terrasse rl_commandDown set JaroFB down 4
attr Terrasse rl_commandStop set JaroFB stop 4
attr Terrasse rl_commandUp set JaroFB up 4
attr Terrasse rl_excessBottom 2
attr Terrasse rl_excessTop 0
attr Terrasse rl_resetTime 0
attr Terrasse rl_secondsDown 33
attr Terrasse rl_secondsUp 33
attr Terrasse rl_switchTime 1
attr Terrasse rl_type HomeKit
attr Terrasse room Jalousien
attr Terrasse webCmd open:closed:half:stop:pct
Hätte gerne, das der Rollo nicht fährt, so lange die Tür offen ist, wenn man draußen auf der Terrasse sitzt. Wenn die Türe dann später geschlossen wird, soll er dann den Befehl falls er ihn schon bekommen hat ausführen und runter fahren. Geht das ? Oder ist das nur für diese Lüftungsgeschichte, das der Rollo dann auf eine bestimmte Pos hochfährt, wenn man die Tür öffnet ?
@D3ltorohd:
Ich glaube das was du mit dem Fensterkontakt vorhast, geht nicht ausschließlich mit ASC-Boardmitteln.
Du könntest aber z.B. zwei DOIF anlegen.
Einen für Fensterkontakt open - damit setzt du für den Rollladen ASC_Partymode=on und einen für Fensterkontakt closed mit ASC_Partymode = off.
Gruß
eurofinder
Hallo Leute!
Ich habe sein 2 Tagen endlich an meiner Terrassentür einen Drehgriffkontakt.
Leider arbeitet der nicht wie erwartet.
Der Drehgriffkontakt ist via ASC_WindowRec mit dem Device verbunden.
ASC_WindowRec_subType ist auf threestate gesetzt.
Außerdem ist noch ASC_PrivacyDown_Pos so gesetzt dass der Rollo 2 Min vorher 10% herunterfährt.
Ich habe heute Abend testweise den Griff auf offen gestellt.
Erstaunlicherweise ist der Rollo die ASC_PrivacyDown_Pos gar nicht angefahren und dann zu der Zeit als der Rollo herunterfahren sollte ist dieser auf die ASC_Ventilate_Pos gefahren.
Eigentlich hätte ich erwartet, dass bei geöffneten Griff der Rollo gar nicht fährt. Die ASC_Ventilate_Pos hätte ich erwartet wenn ich den Drehgriff auf Kippen gestellt hätte.
Der Aktor ist ein HM-LC-BL1-FM und der Drehgriff ein HM-SEC-RHS.
Hier noch ein paar Logs:
Logfile (gekürzt nur Einträge zum Device):
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:32:54 - FnShuttersCommandSet: Rollo_Terrasse - Die Fahrt wird zurückgestellt. Grund kann ein geöffnetes Fenster sein oder ein aktivierter Party Modus
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:34:54 - FnSetCmdFn: Rollo_Terrasse - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 20. Grund der Fahrt: night close
2019.06.22 22:34:54 3: CUL_HM set Rollo_Terrasse pct 20
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:34:54 - FnSetDriveCmd: Rollo_Terrasse - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:34:54 - FnSetDriveCmd: Rollo_Terrasse - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:34:54 - FnShuttersCommandSet: Rollo_Terrasse - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:34:54 - EventProcessingShutters: Rollo_Terrasse - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1561235694 Last Position Timestamp: 1561235694 Drive Up Max Duration: 31 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:34:54 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:31 - EventProcessingWindowRec: Rollo_Terrasse - RECEIVED EVENT: battery: low contact: closed (to VCCU) state: closed trigger_cnt: 25 - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:31 - EventProcessingWindowRec: Rollo_Terrasse - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse getDownBrightness: 0 Brightness: 94 BrightnessMin: 999999 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse getUpBrightness: 0 Brightness: 94 BrightnessMax: 1 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse getDownBrightness: 0 Brightness: 94 BrightnessMin: 999999 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse getUpBrightness: 0 Brightness: 94 BrightnessMax: 1 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - EventProcessingWindowRec: Rollo_Terrasse Event Closed
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse getDownBrightness: 0 Brightness: 94 BrightnessMin: 999999 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse getUpBrightness: 0 Brightness: 94 BrightnessMax: 1 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse getDownBrightness: 0 Brightness: 94 BrightnessMin: 999999 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse getUpBrightness: 0 Brightness: 94 BrightnessMax: 1 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnSetCmdFn: Rollo_Terrasse - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 20, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: window closed at night
2019.06.22 22:35:32 3: CUL_HM set Rollo_Terrasse pct 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnSetDriveCmd: Rollo_Terrasse - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnSetDriveCmd: Rollo_Terrasse - NoOffset: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - EventProcessingShutters: Rollo_Terrasse - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1561235732 Last Position Timestamp: 1561235732 Drive Up Max Duration: 31 Last Position: 20 aktuelle Position: 20
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:40 - EventProcessingWindowRec: Rollo_Terrasse - RECEIVED EVENT: battery: low contact: tilted (to VCCU) state: tilted trigger_cnt: 26 - IDENTIFIED EVENT: tilted - STORED EVENT: tilted
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:40 - EventProcessingWindowRec: Rollo_Terrasse - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:41 - EventProcessingShutters: Rollo_Terrasse - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1561235741 Last Position Timestamp: 1561235732 Drive Up Max Duration: 31 Last Position: 20 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:41 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:41 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Terrasse - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:41 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Terrasse - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 86 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
Hier verstehe ich "Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür" nicht - wertet das hier ASC_ShuttersPlace aus obwohl ich gar keine Residence eingerichtet habe?
Und hier das Log vom Device:
2019-06-22_22:34:54 Rollo_Terrasse level: set_20
2019-06-22_22:34:54 Rollo_Terrasse set_20
2019-06-22_22:34:54 Rollo_Terrasse deviceMsg: on (to VCCU)
2019-06-22_22:34:54 Rollo_Terrasse level: 100
2019-06-22_22:34:54 Rollo_Terrasse motor: down:on
2019-06-22_22:34:54 Rollo_Terrasse pct: 100
2019-06-22_22:34:54 Rollo_Terrasse on
2019-06-22_22:34:54 Rollo_Terrasse timedOn: off
2019-06-22_22:35:14 Rollo_Terrasse deviceMsg: 20 (to VCCU)
2019-06-22_22:35:14 Rollo_Terrasse level: 20
2019-06-22_22:35:14 Rollo_Terrasse motor: stop:20
2019-06-22_22:35:14 Rollo_Terrasse pct: 20
2019-06-22_22:35:14 Rollo_Terrasse 20
2019-06-22_22:35:14 Rollo_Terrasse timedOn: off
2019-06-22_22:35:32 Rollo_Terrasse level: set_0
2019-06-22_22:35:32 Rollo_Terrasse set_0
2019-06-22_22:35:32 Rollo_Terrasse deviceMsg: 20 (to VCCU)
2019-06-22_22:35:32 Rollo_Terrasse level: 20
2019-06-22_22:35:32 Rollo_Terrasse motor: down:20
2019-06-22_22:35:32 Rollo_Terrasse pct: 20
2019-06-22_22:35:32 Rollo_Terrasse 20
2019-06-22_22:35:32 Rollo_Terrasse timedOn: off
2019-06-22_22:35:41 Rollo_Terrasse deviceMsg: off (to VCCU)
2019-06-22_22:35:41 Rollo_Terrasse level: 0
2019-06-22_22:35:41 Rollo_Terrasse motor: stop:off
2019-06-22_22:35:41 Rollo_Terrasse pct: 0
2019-06-22_22:35:41 Rollo_Terrasse off
2019-06-22_22:35:41 Rollo_Terrasse timedOn: off
2019-06-22_22:36:01 Rollo_Terrasse level: set_20
2019-06-22_22:36:01 Rollo_Terrasse set_20
2019-06-22_22:36:02 Rollo_Terrasse deviceMsg: off (to VCCU)
2019-06-22_22:36:02 Rollo_Terrasse level: 0
2019-06-22_22:36:02 Rollo_Terrasse motor: up:off
2019-06-22_22:36:02 Rollo_Terrasse pct: 0
2019-06-22_22:36:02 Rollo_Terrasse off
2019-06-22_22:36:02 Rollo_Terrasse timedOn: off
2019-06-22_22:36:09 Rollo_Terrasse deviceMsg: 20 (to VCCU)
2019-06-22_22:36:09 Rollo_Terrasse level: 20
2019-06-22_22:36:09 Rollo_Terrasse motor: stop:20
2019-06-22_22:36:09 Rollo_Terrasse pct: 20
2019-06-22_22:36:09 Rollo_Terrasse 20
2019-06-22_22:36:09 Rollo_Terrasse timedOn: off
2019-06-22_22:36:12 Rollo_Terrasse level: set_0
2019-06-22_22:36:12 Rollo_Terrasse set_0
2019-06-22_22:36:12 Rollo_Terrasse deviceMsg: 20 (to VCCU)
2019-06-22_22:36:12 Rollo_Terrasse level: 20
2019-06-22_22:36:12 Rollo_Terrasse motor: down:20
2019-06-22_22:36:12 Rollo_Terrasse pct: 20
2019-06-22_22:36:12 Rollo_Terrasse 20
2019-06-22_22:36:12 Rollo_Terrasse timedOn: off
2019-06-22_22:36:22 Rollo_Terrasse deviceMsg: off (to VCCU)
2019-06-22_22:36:22 Rollo_Terrasse level: 0
2019-06-22_22:36:22 Rollo_Terrasse motor: stop:off
2019-06-22_22:36:22 Rollo_Terrasse pct: 0
2019-06-22_22:36:22 Rollo_Terrasse off
2019-06-22_22:36:22 Rollo_Terrasse timedOn: off
und hier das List vom Device:
Internals:
CUL1_MSGCNT 59
CUL1_RAWMSG A0D49A4106817791234500601C800::-84:CUL1
CUL1_RSSI -84
CUL1_TIME 2019-06-23 01:02:08
DEF 681779
FUUID 5ce93f26-f33f-8647-6c2c-cecb73e98ee2e5e3
IODev CUL1
LASTInputDev CUL1
MSGCNT 59
NAME Rollo_Terrasse
NOTIFYDEV global
NR 157
NTFY_ORDER 50-Rollo_Terrasse
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:49 - t:10 s:681779 d:123450 0601C800
peerList self01,self02,
protCmdDel 1
protLastRcv 2019-06-23 01:02:08
protRcv 57 last_at:2019-06-23 01:02:08
protResnd 8 last_at:2019-06-22 22:08:53
protResndFail 1 last_at:2019-06-22 09:00:20
protSnd 60 last_at:2019-06-23 01:02:08
protState CMDs_done
rssi_CUL1 cnt:24 min:-87 max:-73 avg:-81.25 lst:-77
rssi_at_CUL1 cnt:59 min:-95 max:-74.5 avg:-82.52 lst:-84
READINGS:
2019-06-10 20:50:23 ASC_Enable on
2019-06-23 01:02:08 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-22 22:34:54 ASC_Time_DriveDown 23.06.2019 - 22:34
2019-06-22 22:34:54 ASC_Time_DriveUp 23.06.2019 - 09:00
2019-06-22 22:34:54 ASC_Time_PrivacyDriveDown 23.06.2019 - 22:32
2019-06-22 22:36:12 CommandAccepted yes
2019-06-10 16:18:32 D-firmware 2.11
2019-06-10 16:18:32 D-serialNr OEQ2687139
2019-05-25 15:28:29 PairedTo 0xxxxxxx
2019-05-25 15:27:28 R-driveDown 23 s
2019-05-25 15:17:23 R-driveTurn 0.5 s
2019-05-25 15:27:28 R-driveUp 26 s
2019-05-25 15:17:22 R-pairCentral 0xxxxxxx
2019-05-25 15:27:29 R-self01-lgActionType jmpToTarget
2019-05-25 15:27:29 R-self01-lgOnLevel 100 %
2019-05-25 15:27:29 R-self01-shActionType jmpToTarget
2019-05-25 15:27:29 R-self01-shOnLevel 100 %
2019-05-25 15:27:31 R-self02-lgActionType jmpToTarget
2019-05-25 15:27:31 R-self02-lgOnLevel 100 %
2019-05-25 15:27:31 R-self02-shActionType jmpToTarget
2019-05-25 15:27:31 R-self02-shOnLevel 100 %
2019-05-25 15:17:23 R-sign off
2019-05-25 15:28:29 RegL_00. 00:00 02:81 0A:AA 0B:BB 0C:C0 15:FF 18:00
2019-05-25 15:28:30 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:E6 0D:01 0E:04 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-05-25 15:28:32 RegL_03.self01 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:68 9F:00
2019-05-25 15:28:34 RegL_03.self02 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:93 9F:00
2019-06-22 15:30:29 associatedWith AutoRollo
2019-06-23 01:02:08 deviceMsg on (to VCCU)
2019-06-23 01:02:08 level 100
2019-06-23 01:02:08 motor stop:on
2019-06-23 01:02:08 pct 100
2019-06-21 22:21:23 peerList self01,self02,
2019-05-25 15:41:21 powerOn 2019-05-25 15:41:21
2019-06-23 01:02:08 recentStateType info
2019-06-23 01:02:08 state on
2019-06-23 01:02:08 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 73
cSnd 11FFFFF0681779020128,11F23455681779020100
dlvlCmd ++A011123450681779020100
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +681779,00,00,00
nextSend 1561244528.87112
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
681779
00
00
00
mRssi:
mNo 49
io:
CUL1:
-82
-82
CUL2:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL1
flg A
ts 1561244528.77216
ack:
HASH(0x4d09318)
49800212345068177900
rssi:
CUL1:
avg -81.25
cnt 24
lst -77
max -73
min -87
at_CUL1:
avg -82.5254237288135
cnt 59
lst -84
max -74.5
min -95
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_BlockingTime_afterManual 30
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor IR_Melder7:brightness
ASC_DriveUpMaxDuration 31
ASC_LockOut soft
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 120
ASC_PrivacyDown_Pos 90
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 21:58
ASC_Time_Down_Late 23:59
ASC_Time_Up_Early 6:45
ASC_Time_Up_Late 9:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 9:00
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_WiggleValue 80
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec Terrassentuer_Wohnzimmer
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev CUL1
IOgrp VCCU
autoReadReg 4_reqStatus
cmdIcon on:control_arrow_upward off:control_arrow_downward stop:stop up:control_arrow_up down:control_arrow_down undefined:shutter_4
devStateIcon on:fts_window_1w@green:off 90:shutter_open 80:shutter_1 70:shutter_2 60:shutter_3 50:shutter_4 40:shutter_halfopen 30:shutter_5 20:shutter_6 10:shutter_7 off:fts_shutter_1w_100@green:on
eventMap undefined:Verschieden
expert 2_raw
firmware 2.11
group Rollos
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,68177901,68177902,
room EG_Wohnzimmer,Rollo
serialNr OEQ2687139
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rollo Rollo_map structexclude
webCmd on:off:up:down:stop
Ich vermute mal dass meine Einstellung ASC_ShuttersPlace "window" auf jeden Fall Unsinn ist - sollte aber egal sein da der default ja auch "window" ist.
Sonst jemand eine Idee zu dem Verhalten?
LG Werner
Zitat von: hdderror am 23 Juni 2019, 02:26:51
Hallo Leute!
Ich habe sein 2 Tagen endlich an meiner Terrassentür einen Drehgriffkontakt.
Leider arbeitet der nicht wie erwartet.
Der Drehgriffkontakt ist via ASC_WindowRec mit dem Device verbunden.
ASC_WindowRec_subType ist auf threestate gesetzt.
Außerdem ist noch ASC_PrivacyDown_Pos so gesetzt dass der Rollo 2 Min vorher 10% herunterfährt.
Ich habe heute Abend testweise den Griff auf offen gestellt.
Erstaunlicherweise ist der Rollo die ASC_PrivacyDown_Pos gar nicht angefahren und dann zu der Zeit als der Rollo herunterfahren sollte ist dieser auf die ASC_Ventilate_Pos gefahren.
Eigentlich hätte ich erwartet, dass bei geöffneten Griff der Rollo gar nicht fährt. Die ASC_Ventilate_Pos hätte ich erwartet wenn ich den Drehgriff auf Kippen gestellt hätte.
Der Aktor ist ein HM-LC-BL1-FM und der Drehgriff ein HM-SEC-RHS.
Hier noch ein paar Logs:
Logfile (gekürzt nur Einträge zum Device):
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:32:54 - FnShuttersCommandSet: Rollo_Terrasse - Die Fahrt wird zurückgestellt. Grund kann ein geöffnetes Fenster sein oder ein aktivierter Party Modus
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:34:54 - FnSetCmdFn: Rollo_Terrasse - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 20. Grund der Fahrt: night close
2019.06.22 22:34:54 3: CUL_HM set Rollo_Terrasse pct 20
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:34:54 - FnSetDriveCmd: Rollo_Terrasse - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:34:54 - FnSetDriveCmd: Rollo_Terrasse - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:34:54 - FnShuttersCommandSet: Rollo_Terrasse - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:34:54 - EventProcessingShutters: Rollo_Terrasse - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1561235694 Last Position Timestamp: 1561235694 Drive Up Max Duration: 31 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:34:54 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:31 - EventProcessingWindowRec: Rollo_Terrasse - RECEIVED EVENT: battery: low contact: closed (to VCCU) state: closed trigger_cnt: 25 - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:31 - EventProcessingWindowRec: Rollo_Terrasse - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse getDownBrightness: 0 Brightness: 94 BrightnessMin: 999999 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse getUpBrightness: 0 Brightness: 94 BrightnessMax: 1 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse getDownBrightness: 0 Brightness: 94 BrightnessMin: 999999 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse getUpBrightness: 0 Brightness: 94 BrightnessMax: 1 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - EventProcessingWindowRec: Rollo_Terrasse Event Closed
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse getDownBrightness: 0 Brightness: 94 BrightnessMin: 999999 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse getUpBrightness: 0 Brightness: 94 BrightnessMax: 1 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse getDownBrightness: 0 Brightness: 94 BrightnessMin: 999999 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnIsDay: Rollo_Terrasse getUpBrightness: 0 Brightness: 94 BrightnessMax: 1 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnSetCmdFn: Rollo_Terrasse - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 20, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: window closed at night
2019.06.22 22:35:32 3: CUL_HM set Rollo_Terrasse pct 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnSetDriveCmd: Rollo_Terrasse - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - FnSetDriveCmd: Rollo_Terrasse - NoOffset: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - EventProcessingShutters: Rollo_Terrasse - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1561235732 Last Position Timestamp: 1561235732 Drive Up Max Duration: 31 Last Position: 20 aktuelle Position: 20
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:32 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:40 - EventProcessingWindowRec: Rollo_Terrasse - RECEIVED EVENT: battery: low contact: tilted (to VCCU) state: tilted trigger_cnt: 26 - IDENTIFIED EVENT: tilted - STORED EVENT: tilted
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:40 - EventProcessingWindowRec: Rollo_Terrasse - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:41 - EventProcessingShutters: Rollo_Terrasse - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1561235741 Last Position Timestamp: 1561235732 Drive Up Max Duration: 31 Last Position: 20 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:41 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:41 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Terrasse - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.22 22:35:41 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Terrasse - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 86 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
Hier verstehe ich "Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür" nicht - wertet das hier ASC_ShuttersPlace aus obwohl ich gar keine Residence eingerichtet habe?
Und hier das Log vom Device:
2019-06-22_22:34:54 Rollo_Terrasse level: set_20
2019-06-22_22:34:54 Rollo_Terrasse set_20
2019-06-22_22:34:54 Rollo_Terrasse deviceMsg: on (to VCCU)
2019-06-22_22:34:54 Rollo_Terrasse level: 100
2019-06-22_22:34:54 Rollo_Terrasse motor: down:on
2019-06-22_22:34:54 Rollo_Terrasse pct: 100
2019-06-22_22:34:54 Rollo_Terrasse on
2019-06-22_22:34:54 Rollo_Terrasse timedOn: off
2019-06-22_22:35:14 Rollo_Terrasse deviceMsg: 20 (to VCCU)
2019-06-22_22:35:14 Rollo_Terrasse level: 20
2019-06-22_22:35:14 Rollo_Terrasse motor: stop:20
2019-06-22_22:35:14 Rollo_Terrasse pct: 20
2019-06-22_22:35:14 Rollo_Terrasse 20
2019-06-22_22:35:14 Rollo_Terrasse timedOn: off
2019-06-22_22:35:32 Rollo_Terrasse level: set_0
2019-06-22_22:35:32 Rollo_Terrasse set_0
2019-06-22_22:35:32 Rollo_Terrasse deviceMsg: 20 (to VCCU)
2019-06-22_22:35:32 Rollo_Terrasse level: 20
2019-06-22_22:35:32 Rollo_Terrasse motor: down:20
2019-06-22_22:35:32 Rollo_Terrasse pct: 20
2019-06-22_22:35:32 Rollo_Terrasse 20
2019-06-22_22:35:32 Rollo_Terrasse timedOn: off
2019-06-22_22:35:41 Rollo_Terrasse deviceMsg: off (to VCCU)
2019-06-22_22:35:41 Rollo_Terrasse level: 0
2019-06-22_22:35:41 Rollo_Terrasse motor: stop:off
2019-06-22_22:35:41 Rollo_Terrasse pct: 0
2019-06-22_22:35:41 Rollo_Terrasse off
2019-06-22_22:35:41 Rollo_Terrasse timedOn: off
2019-06-22_22:36:01 Rollo_Terrasse level: set_20
2019-06-22_22:36:01 Rollo_Terrasse set_20
2019-06-22_22:36:02 Rollo_Terrasse deviceMsg: off (to VCCU)
2019-06-22_22:36:02 Rollo_Terrasse level: 0
2019-06-22_22:36:02 Rollo_Terrasse motor: up:off
2019-06-22_22:36:02 Rollo_Terrasse pct: 0
2019-06-22_22:36:02 Rollo_Terrasse off
2019-06-22_22:36:02 Rollo_Terrasse timedOn: off
2019-06-22_22:36:09 Rollo_Terrasse deviceMsg: 20 (to VCCU)
2019-06-22_22:36:09 Rollo_Terrasse level: 20
2019-06-22_22:36:09 Rollo_Terrasse motor: stop:20
2019-06-22_22:36:09 Rollo_Terrasse pct: 20
2019-06-22_22:36:09 Rollo_Terrasse 20
2019-06-22_22:36:09 Rollo_Terrasse timedOn: off
2019-06-22_22:36:12 Rollo_Terrasse level: set_0
2019-06-22_22:36:12 Rollo_Terrasse set_0
2019-06-22_22:36:12 Rollo_Terrasse deviceMsg: 20 (to VCCU)
2019-06-22_22:36:12 Rollo_Terrasse level: 20
2019-06-22_22:36:12 Rollo_Terrasse motor: down:20
2019-06-22_22:36:12 Rollo_Terrasse pct: 20
2019-06-22_22:36:12 Rollo_Terrasse 20
2019-06-22_22:36:12 Rollo_Terrasse timedOn: off
2019-06-22_22:36:22 Rollo_Terrasse deviceMsg: off (to VCCU)
2019-06-22_22:36:22 Rollo_Terrasse level: 0
2019-06-22_22:36:22 Rollo_Terrasse motor: stop:off
2019-06-22_22:36:22 Rollo_Terrasse pct: 0
2019-06-22_22:36:22 Rollo_Terrasse off
2019-06-22_22:36:22 Rollo_Terrasse timedOn: off
und hier das List vom Device:
Internals:
CUL1_MSGCNT 59
CUL1_RAWMSG A0D49A4106817791234500601C800::-84:CUL1
CUL1_RSSI -84
CUL1_TIME 2019-06-23 01:02:08
DEF 681779
FUUID 5ce93f26-f33f-8647-6c2c-cecb73e98ee2e5e3
IODev CUL1
LASTInputDev CUL1
MSGCNT 59
NAME Rollo_Terrasse
NOTIFYDEV global
NR 157
NTFY_ORDER 50-Rollo_Terrasse
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:49 - t:10 s:681779 d:123450 0601C800
peerList self01,self02,
protCmdDel 1
protLastRcv 2019-06-23 01:02:08
protRcv 57 last_at:2019-06-23 01:02:08
protResnd 8 last_at:2019-06-22 22:08:53
protResndFail 1 last_at:2019-06-22 09:00:20
protSnd 60 last_at:2019-06-23 01:02:08
protState CMDs_done
rssi_CUL1 cnt:24 min:-87 max:-73 avg:-81.25 lst:-77
rssi_at_CUL1 cnt:59 min:-95 max:-74.5 avg:-82.52 lst:-84
READINGS:
2019-06-10 20:50:23 ASC_Enable on
2019-06-23 01:02:08 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-22 22:34:54 ASC_Time_DriveDown 23.06.2019 - 22:34
2019-06-22 22:34:54 ASC_Time_DriveUp 23.06.2019 - 09:00
2019-06-22 22:34:54 ASC_Time_PrivacyDriveDown 23.06.2019 - 22:32
2019-06-22 22:36:12 CommandAccepted yes
2019-06-10 16:18:32 D-firmware 2.11
2019-06-10 16:18:32 D-serialNr OEQ2687139
2019-05-25 15:28:29 PairedTo 0xxxxxxx
2019-05-25 15:27:28 R-driveDown 23 s
2019-05-25 15:17:23 R-driveTurn 0.5 s
2019-05-25 15:27:28 R-driveUp 26 s
2019-05-25 15:17:22 R-pairCentral 0xxxxxxx
2019-05-25 15:27:29 R-self01-lgActionType jmpToTarget
2019-05-25 15:27:29 R-self01-lgOnLevel 100 %
2019-05-25 15:27:29 R-self01-shActionType jmpToTarget
2019-05-25 15:27:29 R-self01-shOnLevel 100 %
2019-05-25 15:27:31 R-self02-lgActionType jmpToTarget
2019-05-25 15:27:31 R-self02-lgOnLevel 100 %
2019-05-25 15:27:31 R-self02-shActionType jmpToTarget
2019-05-25 15:27:31 R-self02-shOnLevel 100 %
2019-05-25 15:17:23 R-sign off
2019-05-25 15:28:29 RegL_00. 00:00 02:81 0A:AA 0B:BB 0C:C0 15:FF 18:00
2019-05-25 15:28:30 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:E6 0D:01 0E:04 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-05-25 15:28:32 RegL_03.self01 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:68 9F:00
2019-05-25 15:28:34 RegL_03.self02 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:93 9F:00
2019-06-22 15:30:29 associatedWith AutoRollo
2019-06-23 01:02:08 deviceMsg on (to VCCU)
2019-06-23 01:02:08 level 100
2019-06-23 01:02:08 motor stop:on
2019-06-23 01:02:08 pct 100
2019-06-21 22:21:23 peerList self01,self02,
2019-05-25 15:41:21 powerOn 2019-05-25 15:41:21
2019-06-23 01:02:08 recentStateType info
2019-06-23 01:02:08 state on
2019-06-23 01:02:08 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 73
cSnd 11FFFFF0681779020128,11F23455681779020100
dlvlCmd ++A011123450681779020100
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +681779,00,00,00
nextSend 1561244528.87112
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
681779
00
00
00
mRssi:
mNo 49
io:
CUL1:
-82
-82
CUL2:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL1
flg A
ts 1561244528.77216
ack:
HASH(0x4d09318)
49800212345068177900
rssi:
CUL1:
avg -81.25
cnt 24
lst -77
max -73
min -87
at_CUL1:
avg -82.5254237288135
cnt 59
lst -84
max -74.5
min -95
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_BlockingTime_afterManual 30
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor IR_Melder7:brightness
ASC_DriveUpMaxDuration 31
ASC_LockOut soft
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 120
ASC_PrivacyDown_Pos 90
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 21:58
ASC_Time_Down_Late 23:59
ASC_Time_Up_Early 6:45
ASC_Time_Up_Late 9:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 9:00
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_WiggleValue 80
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec Terrassentuer_Wohnzimmer
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev CUL1
IOgrp VCCU
autoReadReg 4_reqStatus
cmdIcon on:control_arrow_upward off:control_arrow_downward stop:stop up:control_arrow_up down:control_arrow_down undefined:shutter_4
devStateIcon on:fts_window_1w@green:off 90:shutter_open 80:shutter_1 70:shutter_2 60:shutter_3 50:shutter_4 40:shutter_halfopen 30:shutter_5 20:shutter_6 10:shutter_7 off:fts_shutter_1w_100@green:on
eventMap undefined:Verschieden
expert 2_raw
firmware 2.11
group Rollos
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,68177901,68177902,
room EG_Wohnzimmer,Rollo
serialNr OEQ2687139
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rollo Rollo_map structexclude
webCmd on:off:up:down:stop
Ich vermute mal dass meine Einstellung ASC_ShuttersPlace "window" auf jeden Fall Unsinn ist - sollte aber egal sein da der default ja auch "window" ist.
Sonst jemand eine Idee zu dem Verhalten?
LG Werner
Hallo Werner,
Wenn es eine Terrassentür ist dann sollte auch bei ASC_ShuttersPlace terrace stehen.
Grüße
Hier ist irgendwo ein Fehler:
bei einen Treestate Kontakt, Wenn es Nacht ist, so wird ASC_ComfortOpen_Pos wird nicht beachtet wenn das Fenster offen ist.
Umgekehrt ist es auch so:
es ist Nacht, Rollo steht auf ASC_ComfortOpen_Pos, und das Fenster ist "open"
Wenn es jetzt Tag wird, bleibt ASC_ComfortOpen_Pos bis zum schliessen vom Fenster
Guten Morgen,
ich möchte die Shading Funktion aktiviere.
In der Vergangenheit habe ich die Aussentemperatur und Raumtemperatur ermittelt und dann die Rollos mehr oder weniger geschlossen.
Da das schöne ASC Modul auch diese Funktion der Beschattung hat, würde ich gerne dieses auch in das Modul übernehmen.
Ich habe derzeit keinen Helligkeitssensor.
Wer hat eine Idee.
Danke
Zitat von: D3ltorohd am 22 Juni 2019, 21:49:59
So nun hab ich per Stick und Zigbee2MQTT meinen ersten Fensterkontakt von Xiaomi in Fhem angelegt.
Nun würde ich diesen gerne mit dem Rollo für die Terrassentür verknüpfen. Ich soll das Device bei ASC_WinRec eintragen, ist das dann dieser Name hier ?
FRIENDLYNAME Terrasse_Sensor
also Terrasse_Sensor bei dem zuständigen Rollo über attr setzen ?
Und was genau passiert jetzt, oder muss ich noch weitere Attr setzten ?
Denke habe es nun richtig eingetragen ?
define Terrasse ROLLO
setuuid Terrasse 5ce30554-f33f-fc62-514f-5893d7b5632dd7ef
attr Terrasse userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr Terrasse ASC 2
attr Terrasse ASC_Drive_OffsetStart 1
attr Terrasse ASC_Pos_Reading pct
attr Terrasse ASC_Time_Up_Early 07:00
attr Terrasse ASC_WindowRec Terrasse_Sensor
attr Terrasse ASC_WindowRec_subType twostate
attr Terrasse cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
attr Terrasse devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_10:open pct-90:fts_shutter_10:closed pct-80:fts_shutter_20:closed pct-70:fts_shutter_30:closed pct-60:fts_shutter_40:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_60:open pct-30:fts_shutter_70:open pct-20:fts_shutter_80:open pct-10:fts_shutter_90:open pct-0:fts_shutter_100:closed
attr Terrasse rl_autoStop 1
attr Terrasse rl_commandDown set JaroFB down 4
attr Terrasse rl_commandStop set JaroFB stop 4
attr Terrasse rl_commandUp set JaroFB up 4
attr Terrasse rl_excessBottom 2
attr Terrasse rl_excessTop 0
attr Terrasse rl_resetTime 0
attr Terrasse rl_secondsDown 33
attr Terrasse rl_secondsUp 33
attr Terrasse rl_switchTime 1
attr Terrasse rl_type HomeKit
attr Terrasse room Jalousien
attr Terrasse webCmd open:closed:half:stop:pct
Hätte gerne, das der Rollo nicht fährt, so lange die Tür offen ist, wenn man draußen auf der Terrasse sitzt. Wenn die Türe dann später geschlossen wird, soll er dann den Befehl falls er ihn schon bekommen hat ausführen und runter fahren. Geht das ? Oder ist das nur für diese Lüftungsgeschichte, das der Rollo dann auf eine bestimmte Pos hochfährt, wenn man die Tür öffnet ?
Zeige mal bitte ein List vom Sensor und vom Rollo Device
Zitat von: eurofinder am 22 Juni 2019, 23:34:13
@D3ltorohd:
Ich glaube das was du mit dem Fensterkontakt vorhast, geht nicht ausschließlich mit ASC-Boardmitteln.
Du könntest aber z.B. zwei DOIF anlegen.
Einen für Fensterkontakt open - damit setzt du für den Rollladen ASC_Partymode=on und einen für Fensterkontakt closed mit ASC_Partymode = off.
Gruß
eurofinder
Ich habe davon leider überhaupt keine Ahnung, könntest du mir dabei helfen, oder gar so ein DOIF erstellen ? Wahrscheinlich muss ich dafür erst mal ein Modul installieren, richtig ?
Das sollte eigentlich möglich sein.
Hallo CoolTux,
"Wenn es eine Terrassentür ist dann sollte auch bei ASC_ShuttersPlace terrace stehen."
Werde heute abend sehen was passiert - Danke erstmal.
LG Werner
Zitat von: hdderror am 23 Juni 2019, 10:55:57
Hallo CoolTux,
"Wenn es eine Terrassentür ist dann sollte auch bei ASC_ShuttersPlace terrace stehen."
Werde heute abend sehen was passiert - Danke erstmal.
LG Werner
Diesbezüglich habe ich aktuell einen Bug entdeckt. Leider wird das Rollo fahren. Entweder in Ventilate oder Comfort.
Ich überarbeite das ganze Thema aber gerade.
@D3ltorohd:
ZitatIch habe davon leider überhaupt keine Ahnung, könntest du mir dabei helfen, oder gar so ein DOIF erstellen ? Wahrscheinlich muss ich dafür erst mal ein Modul installieren, richtig ?
Zusätzliches Modul brauchst du nicht installieren.
Probiere mal folgende DOIF-Definitionen:
define DOIF_Name_offen DOIF ([Fensterkontaktname:"^open$"]) (attr Fensterkontakname ASC_Partymode on)
und
define DOIF_Name_geschlossen DOIF ([Fensterkontaktname:"^closed$"]) (attr Fensterkontakname ASC_Partymode off)
Für DOIF_Name_offen bzw. DOIF_Name_geschlossen eigene Bezeichnungen einsetzen, ebenso für Fensterkontakname die Bezeichnung deines Sensors.
Ich nutze z.B. zwei DOIF zur Steuerung meiner Heizungsthermostate. Beim Öffnen von Fenster/Tür wird mit einer Verzögerung von einer Minute das jeweilige Thermostat geschlossen, beim Schließen von Fenster/Tür geöffnet - klappt wunderbar und zuverlässig.
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 23 Juni 2019, 12:20:14
@D3ltorohd:Zusätzliches Modul brauchst du nicht installieren.
Probiere mal folgende DOIF-Definitionen:
define DOIF_Name_offen DOIF ([Fensterkontaktname:"^open$"]) (attr Fensterkontakname ASC_Partymode on)
und
define DOIF_Name_geschlossen DOIF ([Fensterkontaktname:"^closed$"]) (attr Fensterkontakname ASC_Partymode off)
Für DOIF_Name_offen bzw. DOIF_Name_geschlossen eigene Bezeichnungen einsetzen, ebenso für Fensterkontakname die Bezeichnung deines Sensors.
Ich nutze z.B. zwei DOIF zur Steuerung meiner Heizungsthermostate. Beim Öffnen von Fenster/Tür wird mit einer Verzögerung von einer Minute das jeweilige Thermostat geschlossen, beim Schließen von Fenster/Tür geöffnet - klappt wunderbar und zuverlässig.
Gruß
eurofinder
Ich glaube ich hab es nicht ganz richtig gemacht ?
define DOIF_Terrasse_offen DOIF ([Terrasse_Sensor:"^open$"]) (attr Terrasse ASC_Partymode on)
setuuid DOIF_Terrasse_offen 5d0f5746-f33f-fc62-bfed-76b3757cb0c6d544
attr DOIF_Terrasse_offen room Doif
define DOIF_Terrasse_geschlossen DOIF ([Terrasse_Sensor:"^closed$"]) (attr Terrasse ASC_Partymode off)
setuuid DOIF_Terrasse_geschlossen 5d0f57a7-f33f-fc62-4726-6314e873c27e8b84
attr DOIF_Terrasse_geschlossen room Doif
Bei dem Rollo ASC Device Terrasse steht jetzt Partymode auf On, aber er stellt sich nicht auf off, wenn ich die Türe schließe.
Zitat von: CoolTux am 23 Juni 2019, 11:17:49
Diesbezüglich habe ich aktuell einen Bug entdeckt. Leider wird das Rollo fahren. Entweder in Ventilate oder Comfort.
Ich überarbeite das ganze Thema aber gerade.
Ok, Danke!
Freu mich schon auf die nächste Version ;)
LG Werner
Zitat von: D3ltorohd am 23 Juni 2019, 12:47:01
Ich glaube ich hab es nicht ganz richtig gemacht ?
define DOIF_Terrasse_offen DOIF ([Terrasse_Sensor:"^open$"]) (attr Terrasse ASC_Partymode on)
setuuid DOIF_Terrasse_offen 5d0f5746-f33f-fc62-bfed-76b3757cb0c6d544
attr DOIF_Terrasse_offen room Doif
define DOIF_Terrasse_geschlossen DOIF ([Terrasse_Sensor:"^closed$"]) (attr Terrasse ASC_Partymode off)
setuuid DOIF_Terrasse_geschlossen 5d0f57a7-f33f-fc62-4726-6314e873c27e8b84
attr DOIF_Terrasse_geschlossen room Doif
Bei dem Rollo ASC Device Terrasse steht jetzt Partymode auf On, aber er stellt sich nicht auf off, wenn ich die Türe schließe.
Normal sollte die Funktion auch ohne doif funktionieren. Ich denke du brauchst da nichts weiter als ASC. Oder ich habe das falsche verstanden was du möchtest. Wenn meine Terrassentür offen ist fährt das Rollo nie. Schließe ich sie am Abend und es hätte schon unten sein müssen wird die Fahrt nachgeholt.
Gruß Alex
Zitat von: majestro84 am 23 Juni 2019, 13:15:35
Normal sollte die Funktion auch ohne doif funktionieren. Ich denke du brauchst da nichts weiter als ASC. Oder ich habe das falsche verstanden was du möchtest. Wenn meine Terrassentür offen ist fährt das Rollo nie. Schließe ich sie am Abend und es hätte schon unten sein müssen wird die Fahrt nachgeholt.
Gruß Alex
Genau so ist es geplant, wurde ein paar Beiträge weiter oben aber verneint, das ASC wird das so nicht können. Kannst du mir sagen was ich dafür für Attr setzten muss, so wie das bei dir klingt, möchte ich es gerne haben.
Zitat von: D3ltorohd am 23 Juni 2019, 14:13:50
Genau so ist es geplant, wurde ein paar Beiträge weiter oben aber verneint, das ASC wird das so nicht können. Kannst du mir sagen was ich dafür für Attr setzten muss, so wie das bei dir klingt, möchte ich es gerne haben.
Du trägst dein Fensterkontakt der nur Open und Close kann als
ASC_WindowRec_subType threestate
ein. Somit entfällt die Ventilate Position. Dann natürlich als
ASC_ShuttersPlace terrace
.
Das sollte es eigentlich gewesen sein.
Als
ASC_ComfortOpen_Pos
habe ich eine genommen die fast offen ist damit man wenn die Rolllade schon unten war auch Ordentlich auf die Terrasse kommt beim Fenster öffnen. Beachte nur es darf nicht gleich der Open Position sein. Also nimm zum Beispiel wenn Open 100 ist 90 für Comfort.
Probiere es mal aus ob es so bei dir funktioniert.
Gruß Alex
Folgende Jalousie ist plötzlich ungewollt heruntergefahren. Scheinbar aber als "Shading out".
Ich habe heute erstmals hier die Attribute WinRec, ShuttersPlace und SoftLock gesetzt.
Diese Jalousie wird NIE per ASC runtergefahren.
Und die Beschattung ist hier deaktiviert. Es ist eine Tür.
READINGS:
2019-05-20 11:46:30 ASC_Enable on
2019-06-23 15:42:08 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-06-23 08:00:01 ASC_Time_DriveDown 23.06.2019 - 23:15
2019-06-23 08:00:01 ASC_Time_DriveUp 24.06.2019 - 07:00
2019-06-23 15:41:36 CommandAccepted yes
2018-08-09 18:11:00 D-firmware 2.11
2018-08-09 18:11:00 D-serialNr XXX
2019-05-08 11:33:31 PairedTo 0xxxx
2017-07-12 11:03:31 R-confBtnTime permanent
2019-05-08 11:33:24 R-driveDown 35 s
2017-07-12 11:03:32 R-driveTurn 0.5 s
2019-05-08 11:33:32 R-driveUp 35 s
2017-07-12 11:03:31 R-intKeyVisib invisib
2017-07-12 11:03:31 R-localResDis off
2017-07-12 11:03:31 R-pairCentral 0xxxx
2017-07-12 11:03:32 R-powerUpAction off
2017-07-12 11:03:32 R-refRunCounter 0
2017-07-12 11:03:32 R-sign off
2017-07-12 11:03:32 R-statusInfoMinDly 3 s
2017-07-12 11:03:32 R-statusInfoRandom 0 s
2017-07-12 11:03:32 R-transmitTryMax 6
2019-06-22 09:36:01 associatedWith Rolladensteuerung
2019-06-23 15:42:08 deviceMsg on (to VCCU)
2018-08-09 17:36:22 fwUpdate done
2019-06-23 15:42:08 level 100
2019-06-23 15:42:08 motor stop:on
2019-06-23 15:42:08 pct 100
2019-03-02 13:43:23 powerOn 2019-03-02 13:43:23
2019-06-23 15:42:08 recentStateType info
2018-01-20 16:15:43 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 2
2019-06-23 15:42:08 state on
2019-06-23 15:42:08 timedOn off
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor di_luminanz:median 150:200
ASC_Down time
ASC_DriveUpMaxDuration 60
ASC_Drive_Offset 180
ASC_Drive_OffsetStart 120
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Down off
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 155
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 25
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 6000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 20000
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 23:15
ASC_Time_Down_Late 23:45
ASC_Time_Up_Early 07:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_Up time
ASC_WiggleValue 15
ASC_WindowRec contact_ku
ASC_WindowRec_subType twostate
stateFormat level
struct_jalousien_map level
structexclude .*:.*
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map struct_jalousien struct_jalousien_map structexclude
Ich habe heute sehr viele Änderungen in Bezug auf Shading und auch in Bezug auf Sicherheit beim Thema Terrasse gemacht. Hoffe das damit auch Dein Problem dann erledigt ist.
Die Änderungen bis gestern hatte ich aktiv.
Die heutigen Änderungen fehlten noch. Aber ich sehe kaum Änderungen bzgl. der Beschattung.
Nun ja. Ich teste mal. Auch wenn meine Frau mir morgen vermutlich den Kopf abhackt, da wir gerade vom Planschbecken nicht mehr ins Haus kamen. Morgen ist sie alleine. Ohne Handy. 😄
Merkwürdig ist, dass das Rollo überhaupt gefahren ist.
- Down ist OFF
- Lockout hätte greifen müssen
- Beschattung ist auch OFF
Ich hoffe, dass ich das irgendwie reproduzieren kann.
Zitat von: FunkOdyssey am 23 Juni 2019, 16:33:29
Die Änderungen bis gestern hatte ich aktiv.
Die heutigen Änderungen fehlten noch. Aber ich sehe kaum Änderungen bzgl. der Beschattung.
Nun ja. Ich teste mal. Auch wenn meine Frau mir morgen vermutlich den Kopf abhackt, da wir gerade vom Planschbecken nicht mehr ins Haus kamen. Morgen ist sie alleine. Ohne Handy. 😄
Merkwürdig ist, dass das Rollo überhaupt gefahren ist.
- Down ist OFF
- Lockout hätte greifen müssen
- Beschattung ist auch OFF
Ich hoffe, dass ich das irgendwie reproduzieren kann.
OFF oder off?
Es wird nur off beachtet.
:D Ich wollte das nur betonen.
Ist schon richtig gesetzt. ;D
Aktuelle Version mit Debug. Aber es ist noch nichts passiert.
Dennoch macht mir folgendes stutzig:
ASC_DEBUG!!! 2019.06.23 16:45:37 - ShadingProcessing: ku_jal_tuer - �bergebende Werte - Azimuth:249.5, Elevation: 44.3, Brightness: 14936.0, OutTemp: 30.9, Fenster Position: 155, Winkel Links: 125, Winkel Rechts: 125, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.23 16:45:37 - EventProcessingShadingBrightness: ku_jal_tuer - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
Hallo,
scheinbar ist meine Frage unter die Räder gekommen.
Ich habe die Frage gestellt, was benötige ich um die Rollos in die Beschattung zu fahren?
Ich habe nur ein Aussenthermometer und je Raum ein Raumtermometer.
Derzeit habe ich ein Script was Werte aus diesen beiden Sensoren ermittelt und entsprechend die Rollos auf Beschattung oder offen Position fährt / lässt.
Kann ich dieses auch mit dem ASC steuern oder benötige ich einen Helligkeitssensor?
Danke
Kannst du damit denn auch die Intensität der Sonneneinstrahlung ablesen?
Oder du baust dir einen Algorithmus in einem Dummy, der deine Werte in Zählen wiedergibt. Den kannst du dann als Sensor nehmen. Wird aber vermutlich ungenau.
Hast du eine PV-Anlage?
Zitat von: FunkOdyssey am 23 Juni 2019, 16:49:43
Aktuelle Version mit Debug. Aber es ist noch nichts passiert.
Dennoch macht mir folgendes stutzig:
ASC_DEBUG!!! 2019.06.23 16:45:37 - ShadingProcessing: ku_jal_tuer - �bergebende Werte - Azimuth:249.5, Elevation: 44.3, Brightness: 14936.0, OutTemp: 30.9, Fenster Position: 155, Winkel Links: 125, Winkel Rechts: 125, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.06.23 16:45:37 - EventProcessingShadingBrightness: ku_jal_tuer - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
Wenn ich den Code richtig lese, so hätte er dort gar nicht hinspringen dürfen, da "getShadingMode()" nur ein "off" zurückliefert. Kein absent, home und kein always.
Zitat von: ucm73 am 20 Juni 2019, 11:50:18
Hi, bei mir stellt sich folgendes Problem dar.
Rollo ist mit ASC_ShuttersPlace "Terrasse" und mit ASC_LockOut "lock" versehen.
Wenn aktuell Beschattung besteht (Rollo auf 10%) und ich die Tür öffne fährt das Rollo korrekt auf die "Windows open" Position.
Jetzt die Problematik: egal, ob diese Position beibehalten wird oder ich manuell, z.B. auf vollständige Öffnung gestellt habe: Wenn die Beschattungsfunktion dann irgendwann im Laufe des selben Tages auf "shading out" stellt, fährt das Rollo, trotz geöffneter Tür auf die Beschattungspostion (10%). Dass kann doch nicht so gewollt sein, oder?
Ich verwende die Version 0.6.18.
Zitat von: CoolTux am 21 Juni 2019, 18:43:28
OK das muss ich mir in aller Ruhe anschauen :)
Ich habe gesehen, dass du bereits Änderungen vorgenommen hast.
Deshalb weiß ich nicht, ob dir folgende Info noch hilft.
Die "Fehlfahrt" bei mir tritt auf, wenn das betroffene Rollo aus dem zu beschattenden Sonneneinstrahlungsbereich (ASC_Shading_Angle_Left, ASC_Shading_Angle_Right, ASC_Shading_Direction bzw. SC_Shading_MinMax_Elevation) heraus gekommen ist.
Sonnigen Gruß
Zitat von: Beetle2003 am 23 Juni 2019, 17:09:11
Hallo,
scheinbar ist meine Frage unter die Räder gekommen.
Ich habe die Frage gestellt, was benötige ich um die Rollos in die Beschattung zu fahren?
Ich habe nur ein Aussenthermometer und je Raum ein Raumtermometer.
Derzeit habe ich ein Script was Werte aus diesen beiden Sensoren ermittelt und entsprechend die Rollos auf Beschattung oder offen Position fährt / lässt.
Kann ich dieses auch mit dem ASC steuern oder benötige ich einen Helligkeitssensor?
Danke
Du benötigst einen Helligkeitssensor. Was das ist wie er was macht ist Dir überlassen.
Zitat von: FunkOdyssey am 23 Juni 2019, 17:18:56
Wenn ich den Code richtig lese, so hätte er dort gar nicht hinspringen dürfen, da "getShadingMode()" nur ein "off" zurückliefert. Kein absent, home und kein always.
Danke Dir, schaue ich mir nachher gleich mal an.
Zitat von: ucm73 am 23 Juni 2019, 17:56:13
Ich habe gesehen, dass du bereits Änderungen vorgenommen hast.
Deshalb weiß ich nicht, ob dir folgende Info noch hilft.
Die "Fehlfahrt" bei mir tritt auf, wenn das betroffene Rollo aus dem zu beschattenden Sonneneinstrahlungsbereich (ASC_Shading_Angle_Left, ASC_Shading_Angle_Right, ASC_Shading_Direction bzw. SC_Shading_MinMax_Elevation) heraus gekommen ist.
Sonnigen Gruß
Fehler habe ich gefunden und hoffentlich korrigiert. Vielen Dank für Deine Geduld.
Zitat von: FunkOdyssey am 23 Juni 2019, 17:18:56
Wenn ich den Code richtig lese, so hätte er dort gar nicht hinspringen dürfen, da "getShadingMode()" nur ein "off" zurückliefert. Kein absent, home und kein always.
Ich habe das nun verbessert.
Zitat von: CoolTux am 23 Juni 2019, 18:01:17
Du benötigst einen Helligkeitssensor. Was das ist wie er was macht ist Dir überlassen.
Hallo,
danke für die Info.
Ist es zu einer späteren Version vorgesehen, dass die Beschattung in Abhängigkeit von Aussen- und Raumtemperatur gesteuert werden kann?
Hallo,
kleine Zwischenfrage, sind denn negative Angaben - ob nun richtig oder falsch , ich mein hab das schon gelesen- bspw. bei ASC_Shading_Angle_Right/Left möglich ?
Stelle gerade fest das ich das brauche.
Gruß
Thomas
Zitat von: TomLee am 23 Juni 2019, 20:43:12
Hallo,
kleine Zwischenfrage, sind denn negative Angaben - ob nun richtig oder falsch , ich mein hab das schon gelesen- bspw. bei ASC_Shading_Angle_Right/Left möglich ?
Stelle gerade fest das ich das brauche.
Gruß
Thomas
Nein nicht möglich. Für Left wird es automatisch gemacht.
Meine Jalousie hat Ausrichtung ASC_Shading_Direction 309 und könnte/sollte/müsste genau jetzt (Azimut 300) hoch fahren.
Die braucht auch nicht unten bleiben die Jalousie ist in der Nacht oben und wird nur zur Beschattung genutzt.
Macht es Sinn einfach ASC_Shading_Direction einfach um 9 zu verschieben und ASC_Shading_Angle_Left und Right anzupassen ?
Wenn du als Ziel haben willst das es bei 300 hoch fährt das musst du halt etwas improvisieren. Also ja
Zitat von: majestro84 am 23 Juni 2019, 14:24:17
Du trägst dein Fensterkontakt der nur Open und Close kann als ASC_WindowRec_subType threestate
ein. Somit entfällt die Ventilate Position. Dann natürlich als ASC_ShuttersPlace terrace
.
Das sollte es eigentlich gewesen sein.
Als ASC_ComfortOpen_Pos
habe ich eine genommen die fast offen ist damit man wenn die Rolllade schon unten war auch Ordentlich auf die Terrasse kommt beim Fenster öffnen. Beachte nur es darf nicht gleich der Open Position sein. Also nimm zum Beispiel wenn Open 100 ist 90 für Comfort.
Probiere es mal aus ob es so bei dir funktioniert.
Gruß Alex
Also das sie nicht fährt, hat schon mal wunderbar geklappt. Nachdem ich jetzt die Türe geschlossen hatte, ist aber nichts passiert. Oder dauert das ne weile ?
define Terrasse ROLLO
setuuid Terrasse 5ce30554-f33f-fc62-514f-5893d7b5632dd7ef
attr Terrasse userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr Terrasse ASC 2
attr Terrasse ASC_ComfortOpen_Pos 90
attr Terrasse ASC_Drive_OffsetStart 1
attr Terrasse ASC_Pos_Reading pct
attr Terrasse ASC_ShuttersPlace terrace
attr Terrasse ASC_Time_Up_Early 07:00
attr Terrasse ASC_WindowRec Terrasse_Sensor
attr Terrasse ASC_WindowRec_subType threestate
attr Terrasse cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
attr Terrasse devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_10:open pct-90:fts_shutter_10:closed pct-80:fts_shutter_20:closed pct-70:fts_shutter_30:closed pct-60:fts_shutter_40:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_60:open pct-30:fts_shutter_70:open pct-20:fts_shutter_80:open pct-10:fts_shutter_90:open pct-0:fts_shutter_100:closed
attr Terrasse rl_autoStop 1
attr Terrasse rl_commandDown set JaroFB down 4
attr Terrasse rl_commandStop set JaroFB stop 4
attr Terrasse rl_commandUp set JaroFB up 4
attr Terrasse rl_excessBottom 2
attr Terrasse rl_excessTop 0
attr Terrasse rl_resetTime 0
attr Terrasse rl_secondsDown 33
attr Terrasse rl_secondsUp 33
attr Terrasse rl_switchTime 1
attr Terrasse rl_type HomeKit
attr Terrasse room Jalousien
attr Terrasse webCmd open:closed:half:stop:pct
Der Sensor zeigt Tür zu an, also closed.
Mit einer Definition kann man leider nichts anfangen.
Bitte ein list vom ASC und Rollo Device.
Oh je, was meinst du genau ? Wie erstelle ich die Liste ?
list "asc-Device"
Zitat von: CoolTux am 19 Juni 2019, 12:00:10
Ich habe die entsprechende Stelle gefunden. Muss mal schauen was ich da machen kann.
Habe auf V 0.6.17 noch etwas gefunden was in diese Kerbe schlägt:
Roommate geht auf awoken - Rolladen fährt hoch
Roommate wechselt von awoken auf home - Rolladen fährt wieder herunter. :o
Habe heute (danach) auf 0.6.19 ge-updated, weiß nicht ob das damit evtl. schon gefixt ist.
Ich werde berichten.
Grtz
Ich möchte hier noch einmal eine kleine Logikfrage in den Raum werfen. Was erwartet Ihr wenn ein Rollo als Terrasse markiert ist in Bezug auf Beschattung? Soll in die Beschattung gefahren werden sofern der Kontakt auf open steht oder nicht?
Ich würde sagen nicht in die Beschattung wenn der Kontakt offen ist
Zitat von: majestro84 am 24 Juni 2019, 16:18:22
Ich würde sagen nicht in die Beschattung wenn der Kontakt offen ist
Ich denke auch so, würde aber vielleicht noch eine kleine Einschränkung dazu nehmen. ASC_LockOut muss auf hard oder soft stehen. bei off wird gefahren trotz Terrasse.
Wie sind die Meinungen?
Zitat von: CoolTux am 24 Juni 2019, 16:16:10
Ich möchte hier noch einmal eine kleine Logikfrage in den Raum werfen. Was erwartet Ihr wenn ein Rollo als Terrasse markiert ist in Bezug auf Beschattung? Soll in die Beschattung gefahren werden sofern der Kontakt auf open steht oder nicht?
Nur vorsichtshalber: Wenn 'ASC_Shading_Mode' auf 'off' gesetzt ist, sollte natürlich gar nichts passieren.
Und weiter: Wenn ein Kontakt auf 'open' steht, dann ist doch die Tür geöffnet, oder? Dann darf das Rollo doch eigentlich nicht in die Beschattung runterfahren, oder? Nur wenn die Tür geschlossen ist. Oder verstehe ich das falsch?
Zitat von: CoolTux am 24 Juni 2019, 16:20:13
Ich denke auch so, würde aber vielleicht noch eine kleine Einschränkung dazu nehmen. ASC_LockOut muss auf hard oder soft stehen. bei off wird gefahren trotz Terrasse.
Wie sind die Meinungen?
Du meinst also 'ASC_LockOut' sollte auf 'off' stehen, damit nicht beschattet wird, oder? Dann finde ich das wieder super. Genauso ist es doch auch bei den normalen Rollo-Fahrten.
Zitat von: FunkOdyssey am 24 Juni 2019, 16:32:57
Nur vorsichtshalber: Wenn 'ASC_Shading_Mode' auf 'off' gesetzt ist, sollte natürlich gar nichts passieren.
Das steht ausser Frage.
Zitat von: FunkOdyssey am 24 Juni 2019, 16:32:57
Du meinst also 'ASC_LockOut' sollte auf 'off' stehen, damit nicht beschattet wird, oder? Dann finde ich das wieder super. Genauso ist es doch auch bei den normalen Rollo-Fahrten.
Nein ich meine nur wenn Place auf terrace steht UND Lock_Out nicht auf off steht dann wird NICHT in die Beschattung gefahren.
Hallo, auch mit der neuen Version besteht mein Problem leider weiter. Rollo ist gerade wieder mit der Meldung "shading out" bei offener Terrassentür in die Beschattungsposition gefahren. Kannst du bitte noch einmL schauen?
Welche neue Version hast Du denn?
0.6.19
@CoolTux:
Ich sehe das wie FunkOdyssey. Wenn ein Fenster/Tür mit ASC_ShuttersPlace=terrace im Status open ist, dann sollte nicht in die Beschattungsposition gefahren werden. Es reicht vollkommen, wenn dies automatisiert über die Beschattungsfunktion selbst erledigt wird.
In Abhängigkeit ob twostate oder threestate sollte dann ASC_ComfortOpen_Pos bzw. ASC_Ventilate_Pos angefahren werden.
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 24 Juni 2019, 17:36:56
@CoolTux:
Ich sehe das wie FunkOdyssey. Wenn ein Fenster/Tür mit ASC_ShuttersPlace=terrace im Status open ist, dann sollte nicht in die Beschattungsposition gefahren werden. Es reicht vollkommen, wenn dies automatisiert über die Beschattungsfunktion selbst erledigt wird.
In Abhängigkeit ob twostate oder threestate sollte dann ASC_ComfortOpen_Pos bzw. ASC_Ventilate_Pos angefahren werden.
Gruß
eurofinder
Lass uns das doch so machen wie CoolTux es ursprünglich gemeint hat.
Und zwar muss zusätzlich 'ASC_LockOut' != 'off' gesetzt sein.
Dann ist es konsistent mit den normalen Fahrten.
Somit hat 'ASC_ShuttersPlace' = 'terrace' darauf eigentlich keine Auswirkungen. Das übernimmt dann 'ASC_LockOut'.
Zitat von: ucm73 am 24 Juni 2019, 17:36:01
0.6.19
Die entsprechenden Änderungen wurden erst in der Devel Version vorgenommen. Wer will kann die von GitHub sich holen.
OK. Dann checke ich morgen die v0.6.19.13.
Ich denke so wie CoolTux das beide gesetzt sein sollte ASC_LockOut' != 'off' und 'ASC_ShuttersPlace' = 'terrace' . Ich habe ein paar Rollläden die halt gesperrt werden sollen damit die Kinder nichts zum spielen haben. Wenn sie mit eine twostate Kontakt gekippt sind(Open) trotzdem beschatten sollen.
Gruß Alex
So ich hoffe nun hab ich das was ihr braucht ?
Internals:
FUUID 5ce2f3da-f33f-fc62-b61a-ac2869baa577e8f8
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.3-s19287/2019-04-29 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASControl
NOTIFYDEV global,ASControl,Bad,Buero_li,Buero_re,Esszimmer,Kueche,Phillip,Schlafzimmer_li,Schlafzimmer_re,Selina,Terrasse,Treppe,Wohnzimmer_li,Wohnzimmer_mi,Wohnzimmer_re,Schlafzimmer_li,Buero_li,Buero_re,Kueche,Wohnzimmer_mi,Schlafzimmer_re,Terrasse_Sensor,Esszimmer,Terrasse,Treppe,Wohnzimmer_re,Wohnzimmer_li,Bad
NR 25
NTFY_ORDER 51-ASControl
STATE day open
TYPE AutoShuttersControl
VERSION 0.6.3
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-24 05:35:43 Bad_PosValue 100
2019-06-24 05:29:42 Bad_lastPosValue 0
2019-06-24 05:29:42 Bad_nextAstroTimeEvent 24.06.2019 - 21:20
2019-06-24 07:08:55 Buero_li_PosValue 100
2019-06-24 07:00:02 Buero_li_lastPosValue 0
2019-06-24 07:00:02 Buero_li_nextAstroTimeEvent 24.06.2019 - 21:35
2019-06-24 07:02:01 Buero_re_PosValue 100
2019-06-24 07:00:02 Buero_re_lastPosValue 0
2019-06-24 07:00:02 Buero_re_nextAstroTimeEvent 24.06.2019 - 21:35
2019-06-24 07:04:07 Esszimmer_PosValue 100
2019-06-24 07:00:02 Esszimmer_lastPosValue 0
2019-06-24 07:00:02 Esszimmer_nextAstroTimeEvent 24.06.2019 - 21:43
2019-06-24 05:39:45 Kueche_PosValue 100
2019-06-24 05:29:42 Kueche_lastPosValue 0
2019-06-24 05:29:42 Kueche_nextAstroTimeEvent 24.06.2019 - 21:35
2019-06-24 08:01:52 Phillip_PosValue 100
2019-06-24 08:00:02 Phillip_lastPosValue 0
2019-06-24 08:00:02 Phillip_nextAstroTimeEvent 24.06.2019 - 21:20
2019-06-24 08:01:47 Schlafzimmer_li_PosValue 100
2019-06-24 08:00:02 Schlafzimmer_li_lastPosValue 30
2019-06-24 08:00:02 Schlafzimmer_li_nextAstroTimeEvent 24.06.2019 - 21:20
2019-06-24 08:08:42 Schlafzimmer_re_PosValue 100
2019-06-24 08:00:02 Schlafzimmer_re_lastPosValue 0
2019-06-24 08:00:02 Schlafzimmer_re_nextAstroTimeEvent 24.06.2019 - 21:20
2019-06-24 08:07:43 Selina_PosValue 100
2019-06-24 08:00:02 Selina_lastPosValue 0
2019-06-24 08:00:02 Selina_nextAstroTimeEvent 24.06.2019 - 21:20
2019-06-24 07:05:13 Terrasse_PosValue 100
2019-06-23 21:20:16 Terrasse_lastDelayPosValue 30
2019-06-24 07:00:02 Terrasse_lastPosValue 100
2019-06-24 07:00:02 Terrasse_nextAstroTimeEvent 24.06.2019 - 21:20
2019-06-24 05:32:34 Treppe_PosValue 100
2019-06-24 05:29:42 Treppe_lastPosValue 0
2019-06-24 05:29:42 Treppe_nextAstroTimeEvent 24.06.2019 - 21:20
2019-06-24 07:04:52 Wohnzimmer_li_PosValue 100
2019-06-24 07:00:02 Wohnzimmer_li_lastPosValue 0
2019-06-24 07:00:02 Wohnzimmer_li_nextAstroTimeEvent 24.06.2019 - 21:51
2019-06-24 07:01:11 Wohnzimmer_mi_PosValue 100
2019-06-24 07:00:02 Wohnzimmer_mi_lastPosValue 0
2019-06-24 07:00:02 Wohnzimmer_mi_nextAstroTimeEvent 24.06.2019 - 21:51
2019-06-24 07:00:37 Wohnzimmer_re_PosValue 100
2019-06-24 07:00:02 Wohnzimmer_re_lastPosValue 0
2019-06-24 07:00:02 Wohnzimmer_re_nextAstroTimeEvent 24.06.2019 - 21:51
2019-06-22 19:00:24 hardLockOut off
2019-06-23 22:20:39 room_Jalousien Bad,Buero_li,Buero_re,Esszimmer,Kueche,Phillip,Schlafzimmer_li,Schlafzimmer_re,Selina,Terrasse,Treppe,Wohnzimmer_li,Wohnzimmer_mi,Wohnzimmer_re
2019-06-22 19:00:24 selfDefense off
2019-06-24 08:08:19 state day open
2019-06-22 19:00:24 sunriseTimeWeHoliday off
2019-06-23 22:20:39 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Bad
Buero_li
Buero_re
Esszimmer
Kueche
Phillip
Schlafzimmer_li
Schlafzimmer_re
Selina
Terrasse
Treppe
Wohnzimmer_li
Wohnzimmer_mi
Wohnzimmer_re
monitoredDevs:
Bad:
Buero_li:
Buero_re:
Esszimmer:
Kueche:
Phillip:
Schlafzimmer_li:
Schlafzimmer_re:
Selina:
Terrasse:
Terrasse_Sensor:
Terrasse ASC_WindowRec
Treppe:
Wohnzimmer_li:
Wohnzimmer_mi:
Wohnzimmer_re:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_shuttersDriveOffset 600
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Jalousien
Internals:
FUUID 5ce30554-f33f-fc62-514f-5893d7b5632dd7ef
NAME Terrasse
NR 29
STATE open
TYPE ROLLO
stoptime 1561352713
READINGS:
2019-06-24 07:04:38 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-06-24 07:00:02 ASC_Time_DriveDown 24.06.2019 - 21:20
2019-06-24 07:00:02 ASC_Time_DriveUp 25.06.2019 - 07:00
2019-06-23 22:20:39 associatedWith ASControl
2019-06-24 07:04:38 command pct-0
2019-06-24 07:04:38 desired_pct 0
2019-06-24 07:04:38 drive-type modul
2019-06-24 07:04:38 last_drive drive-up
2019-06-24 07:05:13 pct 100
2019-06-24 07:05:13 state open
Attributes:
ASC 2
ASC_ComfortOpen_Pos 90
ASC_Drive_OffsetStart 1
ASC_Pos_Reading pct
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Up_Early 07:00
ASC_WindowRec Terrasse_Sensor
ASC_WindowRec_subType threestate
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_10:open pct-90:fts_shutter_10:closed pct-80:fts_shutter_20:closed pct-70:fts_shutter_30:closed pct-60:fts_shutter_40:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_60:open pct-30:fts_shutter_70:open pct-20:fts_shutter_80:open pct-10:fts_shutter_90:open pct-0:fts_shutter_100:closed
rl_autoStop 1
rl_commandDown set JaroFB down 4
rl_commandStop set JaroFB stop 4
rl_commandUp set JaroFB up 4
rl_excessBottom 2
rl_excessTop 0
rl_resetTime 0
rl_secondsDown 33
rl_secondsUp 33
rl_switchTime 1
rl_type HomeKit
room Jalousien
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd open:closed:half:stop:pct
OK und das Problem war das das Rollo nicht auf den Sensor reagiert hat? Also abends nach der Nachtfahrt einfach mal Fenster öffnen. Das sollte er fahren, dann Fenster schließen und er sollte wieder zu fahren.
Genau hier war das Thema, Terrasse, wenn Tür offen, Rollo fährt nicht, das hat es auch wunderbar gemacht, nach dem schließen sollte es runter fahren, das hat es dann nicht mehr getan.
@majestro84 meinte das würde gehen, hat er auch so eingerichtet.
Also fahren sollte das Rollo schon wenn ein Fensterevent kommt. Das bitte testen. Es soll aber wohl nicht fahren ein schließen Event kommt. Zum Beispiel beschatten oder Nacht Fahrt
Ok, dann noch mal zum Verständnis vllt auch meiner Seits. Es soll folgendes passieren, Beschattung habe ich noch gar nicht eingerichtet. Das Terrassenrollo fährt ja heute z.b. um 21:20 oder so runter, wenn nun die Tür offen ist und das der Kontakt meldet, soll das Rollo trotz Fahrbefehl durch Astro Funktion nicht fahren, wenn ich dann z.b. um 23:30 die Türe schließe, soll er den Fahrbefehl down, nachholen, das der Rollo nach dem schließen der Tür runter fährt.
So meine ich auch majestro84 verstanden zu haben, das er genau das erreicht hat mit deinem Modul und so wie er mir die Settings genannt hat.
Was genau soll ich jetzt testen, der Rollo ist momentan oben ?
Sofern Du nicht sicher bist erstmal testen das das Rollo überhaupt auf den Kontakt reagiert? Das erreicht man am besten im Nachtmodus. Entweder per schlafenden Roommate oder warten bis nach der Nachtfahrt und dann mal die Tür auf machen und schauen was passiert.
Zitat von: CoolTux am 24 Juni 2019, 20:56:16
Sofern Du nicht sicher bist erstmal testen das das Rollo überhaupt auf den Kontakt reagiert? Das erreicht man am besten im Nachtmodus. Entweder per schlafenden Roommate oder warten bis nach der Nachtfahrt und dann mal die Tür auf machen und schauen was passiert.
Also reagieren tut es schon, zumindest wenn die Tür offen ist und die Nachtfahrt steht an, diese macht es dann nicht.
Und wenn die Tür zu ist bei Nachtfahrt fährt sie?
Muss ich gleich testen, wenn er runtergefahren ist. So nach 21:30 denke ich. Dann kann ich mehr sagen, sie sollte dann hochfahren ? Quasi auf Lüftungsstellung oder wie das heißt ?
Jepp. Und lass mal die Tür zu dann sollte er ja runter fahren.
Hm ok, da geht jetzt irgendwie gar nichts mehr, der Kontakt meldet dauerhaft zu, obwohl die Tür offen ist, ich muss schauen, was hier los ist. Melde mich wieder !
Ist denn das Rollo gefahren zur Nachtfahrt wie der Kontakt zu war?
Ja, das Rollo ist unten, so wie es sein sollte, Tür meldet zu.
Dann sollte, wenn Du wieder alles hinbekommen hast bei Dir, nach dem öffnen des Fensters das Rollo in die lüften position fahren.
Genau, OpenHab hatte dazwischen gefunkt. Nachdem alles wieder lief, fuhr der Rollo hoch, nachdem ich die Tür geöffnet hatte, habe sie dann irgendwann wieder zu und der Rollo stoppte, weiß jetzt nicht ob es grad Zufall war das ich an der Stopposition zu gemacht habe, oder ob er gestoppt hat, weil ich zu gemacht habe ?
So, wenn nun morgen die Tür offen ist und die Nachtfahrt dadurch nicht ausgeführt wurde, wird die nachgeholt, wenn ich zu mache ?
Ja sollte sie normalerweise. Wenn du im Nachtmodus bist, Rolllade unten das Fenster öffnest fährt er bei dir in die Comfort Position( twostate Sensor als threestate angegeben) und beim schließen wieder zu. Du musst natürlich warten bis er ganz oben war und die Position mitgeteilt hat dann kannst du wieder schließen und es sollte runter fahren. Einfach Mal paar Sekunden warten.
Hallo Cooltux 8) 8)
Wollte mal fragen, ob du schon an Issue #29 gearbeitet hast bzw auf dem Schirm hast (ggf. evtl schon in einer beta umgesetzt)?
ZitatWürde mich auch sehr über eine Funktionalität freuen, in der bei absent ein Befehl abgesetzt werden kann, der alle dafür "markierten" Rollläden schließt. Ähnlich wie bei selfDefense , nur dass halt nicht Voraussetzung ist, dass ein Fenster offen ist.
Vorschlag:
Set Befehle für ASC-Device:
SecurityMode (on/off)
Attribute im AutoShuttersControl Device:
ASC_SecurityMode_Offset (Standard = 0) Zeitangabe in Minuten für Berücksichtigung der Verzögerung
Attribut im Rolllädendevices:
ASC_SecurityMode (on/off)
fahre das erste mal, seit dem ich Dein Modul nutze in Urlaub und habe sonst immer doifs genutzt, wäre natürlich klasse, wenn das Feature auch in Dein Modul übernommen werden würde.
Hallo,
Ich habe es auf dem Schirm, leider bin ich aktuell noch nicht dazu gekommen.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 25 Juni 2019, 08:20:49
Hallo,
Ich habe es auf dem Schirm, leider bin ich aktuell noch nicht dazu gekommen.
Grüße
Super, danke :)
Hallo CoolTux
ZitatÜber neue Funktionen und so können wir uns gerne unterhalten wenn wir einen stabilen Stand haben. Noch kommen ja Fehlermeldungen rein.
Aber Du kannst natürlich sehr gerne einen Issues aufmachen. Das gilt für alle die Wünsche haben oder Fehler melden wollen.
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl
Ich nehme nochmal einen Anlauf mit meiner Idee...
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/issues/39#issue-460265871
Ich hoffe nun alle Regeln eingehalten zu haben. :)
Guten Morgen,
bei mir kommt es immer wieder vor, dass die Rolläden nicht wie geplant Abends runter / oder morgens hoch fahren. Gestern Abend sind sie noch runter, aber heute früh nicht mehr hoch.
Gestern Nacht habe ich noch geschaut, die nächste planmäßige Fahrt wäre heute früh gewesen, aber es nichts passiert. Ich komme auch nicht dahinter wieso.
@Cooltux - kannst Du Dir mal mein List anschauen? habe die Rölläden allerdings heute vor dem list schon manuell hochgefahren
ASC Device:
Internals:
FUUID 5cf651a4-f33f-55ed-4a01-a412f83285457038
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19-s19638/2019-06-18 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME RolladenControl
NOTIFYDEV global,RolladenControl,Rolladen_Bad,Rolladen_Esszimmer,Rolladen_Gaestezimmer,Rolladen_Schlafzimmer,Rolladen_Wohnzimmer,Twilight,Schlafzimmerfenster
NR 570
NTFY_ORDER 51-RolladenControl
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.19
READINGS:
2019-06-25 07:51:17 Rolladen_Bad_PosValue 100
2019-06-24 21:40:23 Rolladen_Bad_lastPosValue 100
2019-06-25 07:52:24 Rolladen_Esszimmer_PosValue 100
2019-06-24 21:40:23 Rolladen_Esszimmer_lastPosValue 100
2019-06-25 08:13:47 Rolladen_Gaestezimmer_PosValue 49
2019-06-24 21:40:23 Rolladen_Gaestezimmer_lastPosValue 26.5
2019-06-25 08:13:32 Rolladen_Schlafzimmer_PosValue 43
2019-06-24 21:40:23 Rolladen_Schlafzimmer_lastPosValue 50
2019-06-25 07:52:03 Rolladen_Wohnzimmer_PosValue 70
2019-06-24 21:40:23 Rolladen_Wohnzimmer_lastPosValue 100
2019-06-14 20:53:25 ascEnable on
2019-06-14 08:04:55 controlShading off
2019-06-14 08:04:55 hardLockOut off
2019-06-24 11:31:17 room_Rolladen_alexa Rolladen_Bad,Rolladen_Esszimmer,Rolladen_Gaestezimmer,Rolladen_Schlafzimmer,Rolladen_Wohnzimmer
2019-06-14 08:04:55 selfDefense off
2019-06-25 08:13:47 state manual
2019-06-23 23:08:01 sunriseTimeWeHoliday off
2019-06-24 22:22:44 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rolladen_Bad
Rolladen_Esszimmer
Rolladen_Gaestezimmer
Rolladen_Schlafzimmer
Rolladen_Wohnzimmer
monitoredDevs:
Rolladen_Bad:
Rolladen_Gaestezimmer:
Rolladen_Schlafzimmer:
Rolladen_Wohnzimmer:
Schlafzimmerfenster:
Rolladen_Schlafzimmer ASC_WindowRec
Twilight:
RolladenControl ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_tempSensor aussentempEta:AT_Eta
ASC_twilightDevice Twilight
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rolladen
Und ein Rolladen Device:
Internals:
CUL868_MSGCNT 2
CUL868_RAWMSG A0DF8A41060770AF1113406018C00::-72.5:CUL868
CUL868_RSSI -72.5
CUL868_TIME 2019-06-25 07:52:03
DEF 60770A
FUUID 5cf640a8-f33f-55ed-15d1-f9c322a4856d1920
IODev CUL868
LASTInputDev CUL868
MSGCNT 2
NAME Rolladen_Wohnzimmer
NOTIFYDEV global
NR 137
STATE 70
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:F8 - t:10 s:60770A d:F11134 06018C00
protLastRcv 2019-06-25 07:52:03
protRcv 2 last_at:2019-06-25 07:52:03
protSnd 2 last_at:2019-06-25 07:52:03
protState CMDs_done
rssi_CUL868 cnt:1 min:-73 max:-73 avg:-73 lst:-73
rssi_at_CUL868 cnt:2 min:-72.5 max:-71.5 avg:-72 lst:-72.5
READINGS:
2019-06-14 08:07:06 ASC_Enable on
2019-06-25 07:52:03 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-24 21:40:23 ASC_Time_DriveDown 25.06.2019 - 21:40
2019-06-24 21:40:23 ASC_Time_DriveUp 25.06.2019 - 05:37
2019-06-25 07:51:46 CommandAccepted yes
2019-06-04 09:56:52 D-firmware 2.11
2019-06-04 09:56:52 D-serialNr OEQ0982352
2019-06-04 10:00:15 PairedTo 0xF11134
2019-06-04 10:00:16 R-driveDown 19 s
2019-06-04 10:00:16 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-04 10:00:16 R-driveUp 20 s
2019-06-04 10:00:15 R-pairCentral 0xF11134
2019-06-04 10:00:16 R-sign off
2019-06-24 11:31:18 associatedWith RolladenControl
2019-06-25 07:52:03 deviceMsg 70 (to CUL868)
2019-06-25 07:52:03 level 70
2019-06-25 07:52:03 motor stop:70
2019-06-25 07:52:03 pct 70
2019-06-25 07:52:03 recentStateType info
2019-06-25 07:52:03 state 70
2019-06-25 07:52:03 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 248
cSnd ,11F1113460770A02018C
dlvlCmd ++A011F1113460770A02018C
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +60770A,00,00,00
nextSend 1561441923.14501
prefIO
rxt 0
vccu
p:
60770A
00
00
00
mRssi:
mNo F8
io:
CUL868:
-70.5
-70.5
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL868
flg A
ts 1561441923.04559
ack:
HASH(0x55935a41fe08)
F88002F1113460770A00
rssi:
CUL868:
avg -73
cnt 1
lst -73
max -73
min -73
at_CUL868:
avg -72
cnt 2
lst -72.5
max -71.5
min -72.5
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -2
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon 1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_Down astro
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Up astro
IODev CUL868
Rolladen_EG Rolladen_EG
alexaName Rolladen Wohnzimmer
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10@green off:fts_shutter_100@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
expert 2_raw
firmware 2.11
genericDeviceType blind
ignore 0
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Rolladen,alexa
serialNr OEQ0982352
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rolladen_EG Rolladen_EG_map structexclude
webCmd statusRequest:stop:up:90:80:70:60:50:40:30:20:10:down:on:off
Danke
Zitat von: Heimweh am 25 Juni 2019, 10:12:53
Guten Morgen,
bei mir kommt es immer wieder vor, dass die Rolläden nicht wie geplant Abends runter / oder morgens hoch fahren. Gestern Abend sind sie noch runter, aber heute früh nicht mehr hoch.
Gestern Nacht habe ich noch geschaut, die nächste planmäßige Fahrt wäre heute früh gewesen, aber es nichts passiert. Ich komme auch nicht dahinter wieso.
@Cooltux - kannst Du Dir mal mein List anschauen? habe die Rölläden allerdings heute vor dem list schon manuell hochgefahren
ASC Device:
Internals:
FUUID 5cf651a4-f33f-55ed-4a01-a412f83285457038
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19-s19638/2019-06-18 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME RolladenControl
NOTIFYDEV global,RolladenControl,Rolladen_Bad,Rolladen_Esszimmer,Rolladen_Gaestezimmer,Rolladen_Schlafzimmer,Rolladen_Wohnzimmer,Twilight,Schlafzimmerfenster
NR 570
NTFY_ORDER 51-RolladenControl
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.19
READINGS:
2019-06-25 07:51:17 Rolladen_Bad_PosValue 100
2019-06-24 21:40:23 Rolladen_Bad_lastPosValue 100
2019-06-25 07:52:24 Rolladen_Esszimmer_PosValue 100
2019-06-24 21:40:23 Rolladen_Esszimmer_lastPosValue 100
2019-06-25 08:13:47 Rolladen_Gaestezimmer_PosValue 49
2019-06-24 21:40:23 Rolladen_Gaestezimmer_lastPosValue 26.5
2019-06-25 08:13:32 Rolladen_Schlafzimmer_PosValue 43
2019-06-24 21:40:23 Rolladen_Schlafzimmer_lastPosValue 50
2019-06-25 07:52:03 Rolladen_Wohnzimmer_PosValue 70
2019-06-24 21:40:23 Rolladen_Wohnzimmer_lastPosValue 100
2019-06-14 20:53:25 ascEnable on
2019-06-14 08:04:55 controlShading off
2019-06-14 08:04:55 hardLockOut off
2019-06-24 11:31:17 room_Rolladen_alexa Rolladen_Bad,Rolladen_Esszimmer,Rolladen_Gaestezimmer,Rolladen_Schlafzimmer,Rolladen_Wohnzimmer
2019-06-14 08:04:55 selfDefense off
2019-06-25 08:13:47 state manual
2019-06-23 23:08:01 sunriseTimeWeHoliday off
2019-06-24 22:22:44 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rolladen_Bad
Rolladen_Esszimmer
Rolladen_Gaestezimmer
Rolladen_Schlafzimmer
Rolladen_Wohnzimmer
monitoredDevs:
Rolladen_Bad:
Rolladen_Gaestezimmer:
Rolladen_Schlafzimmer:
Rolladen_Wohnzimmer:
Schlafzimmerfenster:
Rolladen_Schlafzimmer ASC_WindowRec
Twilight:
RolladenControl ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_tempSensor aussentempEta:AT_Eta
ASC_twilightDevice Twilight
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rolladen
Und ein Rolladen Device:
Internals:
CUL868_MSGCNT 2
CUL868_RAWMSG A0DF8A41060770AF1113406018C00::-72.5:CUL868
CUL868_RSSI -72.5
CUL868_TIME 2019-06-25 07:52:03
DEF 60770A
FUUID 5cf640a8-f33f-55ed-15d1-f9c322a4856d1920
IODev CUL868
LASTInputDev CUL868
MSGCNT 2
NAME Rolladen_Wohnzimmer
NOTIFYDEV global
NR 137
STATE 70
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:F8 - t:10 s:60770A d:F11134 06018C00
protLastRcv 2019-06-25 07:52:03
protRcv 2 last_at:2019-06-25 07:52:03
protSnd 2 last_at:2019-06-25 07:52:03
protState CMDs_done
rssi_CUL868 cnt:1 min:-73 max:-73 avg:-73 lst:-73
rssi_at_CUL868 cnt:2 min:-72.5 max:-71.5 avg:-72 lst:-72.5
READINGS:
2019-06-14 08:07:06 ASC_Enable on
2019-06-25 07:52:03 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-24 21:40:23 ASC_Time_DriveDown 25.06.2019 - 21:40
2019-06-24 21:40:23 ASC_Time_DriveUp 25.06.2019 - 05:37
2019-06-25 07:51:46 CommandAccepted yes
2019-06-04 09:56:52 D-firmware 2.11
2019-06-04 09:56:52 D-serialNr OEQ0982352
2019-06-04 10:00:15 PairedTo 0xF11134
2019-06-04 10:00:16 R-driveDown 19 s
2019-06-04 10:00:16 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-04 10:00:16 R-driveUp 20 s
2019-06-04 10:00:15 R-pairCentral 0xF11134
2019-06-04 10:00:16 R-sign off
2019-06-24 11:31:18 associatedWith RolladenControl
2019-06-25 07:52:03 deviceMsg 70 (to CUL868)
2019-06-25 07:52:03 level 70
2019-06-25 07:52:03 motor stop:70
2019-06-25 07:52:03 pct 70
2019-06-25 07:52:03 recentStateType info
2019-06-25 07:52:03 state 70
2019-06-25 07:52:03 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 248
cSnd ,11F1113460770A02018C
dlvlCmd ++A011F1113460770A02018C
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +60770A,00,00,00
nextSend 1561441923.14501
prefIO
rxt 0
vccu
p:
60770A
00
00
00
mRssi:
mNo F8
io:
CUL868:
-70.5
-70.5
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL868
flg A
ts 1561441923.04559
ack:
HASH(0x55935a41fe08)
F88002F1113460770A00
rssi:
CUL868:
avg -73
cnt 1
lst -73
max -73
min -73
at_CUL868:
avg -72
cnt 2
lst -72.5
max -71.5
min -72.5
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -2
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon 1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_Down astro
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Up astro
IODev CUL868
Rolladen_EG Rolladen_EG
alexaName Rolladen Wohnzimmer
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10@green off:fts_shutter_100@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
expert 2_raw
firmware 2.11
genericDeviceType blind
ignore 0
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Rolladen,alexa
serialNr OEQ0982352
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rolladen_EG Rolladen_EG_map structexclude
webCmd statusRequest:stop:up:90:80:70:60:50:40:30:20:10:down:on:off
Danke
Leider finde ich auch nichts. Da hilft nur Attribut ASC debug auf 1 stellen.
Zitat von: Kai-Alfonso am 25 Juni 2019, 08:13:16
Hallo Cooltux 8) 8)
Wollte mal fragen, ob du schon an Issue #29 gearbeitet hast bzw auf dem Schirm hast (ggf. evtl schon in einer beta umgesetzt)?
fahre das erste mal, seit dem ich Dein Modul nutze in Urlaub und habe sonst immer doifs genutzt, wäre natürlich klasse, wenn das Feature auch in Dein Modul übernommen werden würde.
Kannst beruhigt in den Urlaub fahren. Ich habe das in der aktuellen Devel Version implementiert.
Neue Attribute
ASC_Self_Defense_Mode - absent/gone default gone
ASC_Self_Defense_AbsentDelay - Verzögerungszeit in Sekunden / default 300
Einen kleinen Schönheitsfehler gibt es noch. Bei zurück stellen auf home kommt ein undefined $d in fhem.pl. Nichts schlimmes, ich schaue es mir noch an.
Zitat von: CoolTux am 25 Juni 2019, 12:33:15
Einen kleinen Schönheitsfehler gibt es noch. Bei zurück stellen auf home kommt ein undefined $d in fhem.pl. Nichts schlimmes, ich schaue es mir noch an.
Ist nun auch gefixt.
Hallo CoolTux,
folgendes Verhalten ist mir noch aufgefallen und weiß nun nicht ob es sich um einen Fehler handelt oder so gewollt ist:
In meinem Garten befindet sich eine Wetterstation die Helligkeit, Wind und Regen an ASC meldet.
Ebenfalls ist für Morgens und abends ein Astro-Device eingetragen für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang die Rolladen zu fahren.
Meine Rolladen sind um ca. 21 Uhr noch auf Beschattung eingestellt bzw. ich habe den Privacymodus aktiviert.
Um 21:15 startet mein Bewässerungscomputer im Garten die Bewässerung, leider bekommt auch die Wetterstation dies mit
und meldet 21:20 Regen. Die Rolläden fahren dann auch korrekt in die Position die ich für Regen angegeben habe.
Um ca. 22:05 sollte eigentlich eine automatische Fahrt für Sonnenuntergang durchgeführt werden. Diese fällt aber aus, da ja Regen
gemeldet ist.
Um ca. 22:15 hört der Regen auf und die Rolläden gehen zurück in die Privacy-Position oder Beschattungs-Position.
Die automatische Fahrt für Sonnenuntergang wird nicht mehr ausgeführt und ich muss die Rolläden manuell runterfahren.
Wie kann ich das manuelle runterfahren vermeiden?
Gruß,
Shrek
Moin,
ist es gewollt / bekannt dass das Modul auf "gotosleep" UND "asleep" reagiert?
Hintergrund:
Ich gehe "gotosleep" und die Rolläden fahren automatisch und korrekt herunter.
Nun habe ich wegen der Hitze manuell eine kleine Korrektur durchgeführt. (Rolladen zum belüften etwas hoch gefahren).
Nach 10min geht der state auf "asleep" und die Rolläden fahren wieder in die closed-Position. -> Ich muss wieder aufstehen und erneut korrigieren ;)
Grtz
Zitat von: shrek71 am 25 Juni 2019, 17:24:03
Hallo CoolTux,
folgendes Verhalten ist mir noch aufgefallen und weiß nun nicht ob es sich um einen Fehler handelt oder so gewollt ist:
In meinem Garten befindet sich eine Wetterstation die Helligkeit, Wind und Regen an ASC meldet.
Ebenfalls ist für Morgens und abends ein Astro-Device eingetragen für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang die Rolladen zu fahren.
Meine Rolladen sind um ca. 21 Uhr noch auf Beschattung eingestellt bzw. ich habe den Privacymodus aktiviert.
Um 21:15 startet mein Bewässerungscomputer im Garten die Bewässerung, leider bekommt auch die Wetterstation dies mit
und meldet 21:20 Regen. Die Rolläden fahren dann auch korrekt in die Position die ich für Regen angegeben habe.
Um ca. 22:05 sollte eigentlich eine automatische Fahrt für Sonnenuntergang durchgeführt werden. Diese fällt aber aus, da ja Regen
gemeldet ist.
Um ca. 22:15 hört der Regen auf und die Rolläden gehen zurück in die Privacy-Position oder Beschattungs-Position.
Die automatische Fahrt für Sonnenuntergang wird nicht mehr ausgeführt und ich muss die Rolläden manuell runterfahren.
Wie kann ich das manuelle runterfahren vermeiden?
Gruß,
Shrek
Da werde ich noch eine Abfrage bezüglich ob Tag oder Nacht ist durchführen und dann entsprechend fahren lassen. Wird also als bald gefixt werden.
Zitat von: CoolTux am 25 Juni 2019, 17:36:23
Da werde ich noch eine Abfrage bezüglich ob Tag oder Nacht ist durchführen und dann entsprechend fahren lassen. Wird also als bald gefixt werden.
Vielen Dank, CoolTux.
Eventuell sollte man bedenken, das morgens eventuell der Regen eine höhere Prio hat und erst bei kein Regen, ein day open fährt.
Ich hatte bei meiner selbstgebastelte Regensteuerung die Sonnenaufgangsfahrt erst nachgeholt, wenn die Wetterstation kein Regen mehr gemeldet hat.
Gruß Shrek
Gesendet von meinem Pixel 3 mit Tapatalk
Zitat von: shrek71 am 25 Juni 2019, 17:56:32
Vielen Dank, CoolTux.
Eventuell sollte man bedenken, das morgens eventuell der Regen eine höhere Prio hat und erst bei kein Regen, ein day open fährt.
Ich hatte bei meiner selbstgebastelte Regensteuerung die Sonnenaufgangsfahrt erst nachgeholt, wenn die Wetterstation kein Regen mehr gemeldet hat.
Gruß Shrek
Gesendet von meinem Pixel 3 mit Tapatalk
Das habe ich glaube beachtet gehabt und als Bedingung für eine Tagfahrt drin.
Zitat von: majestro84 am 24 Juni 2019, 22:18:34
Ja sollte sie normalerweise. Wenn du im Nachtmodus bist, Rolllade unten das Fenster öffnest fährt er bei dir in die Comfort Position( twostate Sensor als threestate angegeben) und beim schließen wieder zu. Du musst natürlich warten bis er ganz oben war und die Position mitgeteilt hat dann kannst du wieder schließen und es sollte runter fahren. Einfach Mal paar Sekunden warten.
Nach der Nachtfahrt, mache ich die Tür auf und der Rollo fährt auf eine Pos hoch, das sind aber gefühlt 30 anstatt 90, wie in Comfort eingestellt. Danach passiert auch nichts mehr. Muss manuell runterfahren, mach ich die Tür dann wieder auf fährt sie wieder auf ca 30 hoch, Null ist bei mir zu 100 auf.
Brauch ich vllt noch die ASC_Closed_Pos ?? Die habe ich noch nicht gesetzt, die hab ich jetzt mal mit 0 hinzugefügt.
Er wird in die Ventilate Position gefahren sein. Das ist schon ok. Wichtig beim schließen des Fensters ist aber das die Position auch wirklich die ist für Ventilate. Also schaue bitte was bei Ventilate Position im Attribut steht und was in pct steht wenn du das Fenster aufgemacht hast.
Sollte er bei einem Two State Kontakt den ich als Three State angebe, gar nicht erst in die Ventil Position fahren ?
Hab gerade geschaut, wenn ich das Attribut aufrufe, steht eine 10 drin. Unter Attribute im Rollo Device steht aber kein Eintrag dazu. Des weiteren steht wenn ich im DropDown Menü Ventilate Window open anwähle on drin ?
Zitat von: D3ltorohd am 25 Juni 2019, 22:29:54
Sollte er bei einem Two State Kontakt den ich als Three State angebe, gar nicht erst in die Ventil Position fahren ?
Hab gerade geschaut, wenn ich das Attribut aufrufe, steht eine 10 drin. Unter Attribute im Rollo Device steht aber kein Eintrag dazu. Des weiteren steht wenn ich im DropDown Menü Ventilate Window open anwähle on drin ?
Doch er fährt in ventilate wenn Du nicht comfort aktiviert hast..
Ich gehe davon aus das Du kein Attribut gesetzt hast. Wo Du es nicht setzt wird ein default genommen, diesen default Wert kannst Du in der Commandref nach lesen. Für ASC 2 ist das für ventilate 30 und Comfort 80.
Am besten Du machst mal ein debug dann sieht man mehr.
Zitat von: C0mmanda am 25 Juni 2019, 17:28:14
Moin,
ist es gewollt / bekannt dass das Modul auf "gotosleep" UND "asleep" reagiert?
Hintergrund:
Ich gehe "gotosleep" und die Rolläden fahren automatisch und korrekt herunter.
Nun habe ich wegen der Hitze manuell eine kleine Korrektur durchgeführt. (Rolladen zum belüften etwas hoch gefahren).
Nach 10min geht der state auf "asleep" und die Rolläden fahren wieder in die closed-Position. -> Ich muss wieder aufstehen und erneut korrigieren ;)
Grtz
Ja das ist bekannt und gewollt. An dem Verhalten möchte ich auch nichts ändern. Aber eigentlich erfolgt eine Abfrage ob er nach der manuellen Blockadezeit ist. Wie ist die bei Dir eingestellt und wird sie auch erkannt, also die manuelle Fahrt?
Ich würde mich über den ein oder anderen Beta-User freuen.
Auf github.com/fhem liegt eine aktuelle AtuShuttersControl Version im Devel Zweig.
Aktuell wäre Interessant ob der Privacy Down Modus noch geht und wer die Möglichkeit hat ob nach Rain un-protected korrekt die Position angefahren wird die Ihr erwartet.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 26 Juni 2019, 06:13:02
Ja das ist bekannt und gewollt. An dem Verhalten möchte ich auch nichts ändern. Aber eigentlich erfolgt eine Abfrage ob er nach der manuellen Blockadezeit ist. Wie ist die bei Dir eingestellt und wird sie auch erkannt, also die manuelle Fahrt?
Ja, manuelle Fahrt wird erkannt (ShutterLastDrive - manual) und die BlockingTime steht Standardmäßig auf 1200.
Zwischen gotosleep und asleep liegen 10min, also sollte das eigentlich abgefangen werden.
Wenns klappen würde wäre das Verhalten ja auch OK ;)
Das Problem mit dem herunterfahren morgens besteht auch weiterhin.
Roommate - awoken - Rolladen fährt hoch
Roommate - home - Rolladen fährt wieder in die letzte Position vorm schliessen. (Die Position der manuellen Fahrt zwischen gotosleep & asleep gestern Abend).
Bin auf V 0.6.19
Grtz
Zitat von: CoolTux am 25 Juni 2019, 12:33:15
Kannst beruhigt in den Urlaub fahren. Ich habe das in der aktuellen Devel Version implementiert.
Neue Attribute
ASC_Self_Defense_Mode - absent/gone default gone
ASC_Self_Defense_AbsentDelay - Verzögerungszeit in Sekunden / default 300
Einen kleinen Schönheitsfehler gibt es noch. Bei zurück stellen auf home kommt ein undefined $d in fhem.pl. Nichts schlimmes, ich schaue es mir noch an.
Hey klasse - damit habe ich ja gar nicht gerechnet - dann installiere ich mir mal die Dev Version zum testen 8)
Was passiert, wenn ich nach einem absent wieder nach Hause komme? Ich hatte es so, das von absent auf home die Rollladen wieder hochgefahren sind, es sei denn, es ist nach nach x Uhr / Brightness Wert ist unterschritten. Das vielleicht noch so als enhancement :-)
Zitat von: CoolTux am 25 Juni 2019, 12:08:03
Leider finde ich auch nichts. Da hilft nur Attribut ASC debug auf 1 stellen.
Guten Morgen, gestern Abend und heute früh sind die Rollos wieder nicht gefahren. Ich habe Dir mal das Log zu den entsprechenden Zeiten kopiert:
Rollos hätten um 21:40 Uhr runter fahren müssen:
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: RolladenControl - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung �ber alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Bad RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Esszimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Gaestezimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Schlafzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - EventProcessingTwilightDevice: RolladenControl - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung �ber alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Bad RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Esszimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Gaestezimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Schlafzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
Und heute früh wäre es um 05:37 Uhr soweit gewesen:
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - EventProcessingTwilightDevice: RolladenControl - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung �ber alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Bad RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Esszimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Gaestezimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Schlafzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: RolladenControl - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung �ber alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Bad RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Esszimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Gaestezimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Schlafzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
Danke Dir!
Zitat von: Kai-Alfonso am 26 Juni 2019, 07:17:09
Hey klasse - damit habe ich ja gar nicht gerechnet - dann installiere ich mir mal die Dev Version zum testen 8)
Was passiert, wenn ich nach einem absent wieder nach Hause komme? Ich hatte es so, das von absent auf home die Rollladen wieder hochgefahren sind, es sei denn, es ist nach nach x Uhr / Brightness Wert ist unterschritten. Das vielleicht noch so als enhancement :-)
Genau so sollte er sich auch verhalten nach dem nach Hause kommen.
Zitat von: Heimweh am 26 Juni 2019, 07:25:13
Guten Morgen, gestern Abend und heute früh sind die Rollos wieder nicht gefahren. Ich habe Dir mal das Log zu den entsprechenden Zeiten kopiert:
Rollos hätten um 21:40 Uhr runter fahren müssen:
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: RolladenControl - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung �ber alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Bad RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Esszimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Gaestezimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Schlafzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - EventProcessingTwilightDevice: RolladenControl - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung �ber alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Bad RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Esszimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Gaestezimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Schlafzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.25 21:42:39 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
Und heute früh wäre es um 05:37 Uhr soweit gewesen:
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - EventProcessingTwilightDevice: RolladenControl - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung �ber alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Bad RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Esszimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Gaestezimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Schlafzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:32:39 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: RolladenControl - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung �ber alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Bad RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Bad getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Esszimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Gaestezimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Schlafzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 05:37:39 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
Danke Dir!
Auf den ersten schnellen Blick sehe ich leider nichts. Ich muss mir erst Deine Konfig anschauen. Gehe davon aus Du hast sie paar Seiten vorher mal gepostet.
Zitat von: CoolTux am 26 Juni 2019, 07:56:36
Auf den ersten schnellen Blick sehe ich leider nichts. Ich muss mir erst Deine Konfig anschauen. Gehe davon aus Du hast sie paar Seiten vorher mal gepostet.
Kein Problem, ich schicke sie nochmal:
Internals:
FUUID 5cf651a4-f33f-55ed-4a01-a412f83285457038
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19-s19638/2019-06-18 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME RolladenControl
NOTIFYDEV global,RolladenControl,Rolladen_Bad,Rolladen_Esszimmer,Rolladen_Gaestezimmer,Rolladen_Schlafzimmer,Rolladen_Wohnzimmer,Twilight,Schlafzimmerfenster
NR 570
NTFY_ORDER 51-RolladenControl
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.19
READINGS:
2019-06-26 06:07:53 Rolladen_Bad_PosValue 100
2019-06-24 21:40:23 Rolladen_Bad_lastPosValue 100
2019-06-26 06:07:57 Rolladen_Esszimmer_PosValue 98
2019-06-24 21:40:23 Rolladen_Esszimmer_lastPosValue 100
2019-06-25 21:59:57 Rolladen_Gaestezimmer_PosValue 0
2019-06-24 21:40:23 Rolladen_Gaestezimmer_lastPosValue 26.5
2019-06-26 07:31:48 Rolladen_Schlafzimmer_PosValue 100
2019-06-24 21:40:23 Rolladen_Schlafzimmer_lastPosValue 50
2019-06-26 06:07:55 Rolladen_Wohnzimmer_PosValue 100
2019-06-24 21:40:23 Rolladen_Wohnzimmer_lastPosValue 100
2019-06-14 20:53:25 ascEnable on
2019-06-14 08:04:55 controlShading off
2019-06-14 08:04:55 hardLockOut off
2019-06-24 11:31:17 room_Rolladen_alexa Rolladen_Bad,Rolladen_Esszimmer,Rolladen_Gaestezimmer,Rolladen_Schlafzimmer,Rolladen_Wohnzimmer
2019-06-14 08:04:55 selfDefense off
2019-06-26 07:31:48 state manual
2019-06-23 23:08:01 sunriseTimeWeHoliday off
2019-06-24 22:22:44 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rolladen_Bad
Rolladen_Esszimmer
Rolladen_Gaestezimmer
Rolladen_Schlafzimmer
Rolladen_Wohnzimmer
monitoredDevs:
Rolladen_Bad:
Rolladen_Esszimmer:
Rolladen_Gaestezimmer:
Rolladen_Schlafzimmer:
Rolladen_Wohnzimmer:
Schlafzimmerfenster:
Rolladen_Schlafzimmer ASC_WindowRec
Twilight:
RolladenControl ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_tempSensor aussentempEta:AT_Eta
ASC_twilightDevice Twilight
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rolladen
Und noch ein Rolladen dazu:
Internals:
CUL868_MSGCNT 9
CUL868_RAWMSG A0DFFA41060770AF111340601C800::-74:CUL868
CUL868_RSSI -74
CUL868_TIME 2019-06-26 06:07:55
DEF 60770A
FUUID 5cf640a8-f33f-55ed-15d1-f9c322a4856d1920
IODev CUL868
LASTInputDev CUL868
MSGCNT 9
NAME Rolladen_Wohnzimmer
NOTIFYDEV global
NR 137
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:FF - t:10 s:60770A d:F11134 0601C800
protLastRcv 2019-06-26 06:07:55
protRcv 8 last_at:2019-06-26 06:07:55
protSnd 9 last_at:2019-06-26 06:07:55
protState CMDs_done
rssi_CUL868 cnt:3 min:-73 max:-71 avg:-72.33 lst:-73
rssi_at_CUL868 cnt:9 min:-75.5 max:-69 avg:-71.72 lst:-74
READINGS:
2019-06-14 08:07:06 ASC_Enable on
2019-06-26 06:07:56 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-24 21:40:23 ASC_Time_DriveDown 25.06.2019 - 21:40
2019-06-24 21:40:23 ASC_Time_DriveUp 25.06.2019 - 05:37
2019-06-26 06:07:31 CommandAccepted yes
2019-06-04 09:56:52 D-firmware 2.11
2019-06-04 09:56:52 D-serialNr OEQ0982352
2019-06-04 10:00:15 PairedTo 0xF11134
2019-06-04 10:00:16 R-driveDown 19 s
2019-06-04 10:00:16 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-04 10:00:16 R-driveUp 20 s
2019-06-04 10:00:15 R-pairCentral 0xF11134
2019-06-04 10:00:16 R-sign off
2019-06-24 11:31:18 associatedWith RolladenControl
2019-06-26 06:07:55 deviceMsg on (to CUL868)
2019-06-26 06:07:55 level 100
2019-06-26 06:07:55 motor stop:on
2019-06-26 06:07:55 pct 100
2019-06-26 06:07:55 recentStateType info
2019-06-26 06:07:55 state on
2019-06-26 06:07:55 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 255
cSnd 11F1113460770A0201000000,11F1113460770A0201C8
dlvlCmd ++A011F1113460770A0201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +60770A,00,00,00
nextSend 1561522075.9625
prefIO
rxt 0
vccu
p:
60770A
00
00
00
mRssi:
mNo FF
io:
CUL868:
-72
-72
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL868
flg A
ts 1561522075.86329
ack:
HASH(0x55935a41fe08)
FF8002F1113460770A00
rssi:
CUL868:
avg -72.3333333333333
cnt 3
lst -73
max -71
min -73
at_CUL868:
avg -71.7222222222222
cnt 9
lst -74
max -69
min -75.5
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -2
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon 1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_Down astro
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Up astro
IODev CUL868
Rolladen_EG Rolladen_EG
alexaName Rolladen Wohnzimmer
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10@green off:fts_shutter_100@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
expert 2_raw
firmware 2.11
genericDeviceType blind
ignore 0
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Rolladen,alexa
serialNr OEQ0982352
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rolladen_EG Rolladen_EG_map structexclude
webCmd statusRequest:stop:up:90:80:70:60:50:40:30:20:10:down:on:off
Zitat von: CoolTux am 26 Juni 2019, 07:00:05
Ich würde mich über den ein oder anderen Beta-User freuen.
Auf github.com/fhem liegt eine aktuelle AtuShuttersControl Version im Devel Zweig.
Aktuell wäre Interessant ob der Privacy Down Modus noch geht und wer die Möglichkeit hat ob nach Rain un-protected korrekt die Position angefahren wird die Ihr erwartet.
An sich kein Problem, den Beta-User zu spielen :-* ...
Ich nutze aber diese features noch nicht. Trotzdem nochmal eine Rückmeldung zu den Zweigen allgemein: Für mich wäre es einfacher, wenn das wie in anderen Projekten hier laufen würde (namentlich Signalduino). Da ist praktisch immer der Devel-Zweig mind. so aktuell wie die reguläre update-Version, und das update läuft via "normalem" FHEM-update. Ich weiß, dass du Skrupel hast, da eine controls.txt in das Repo zu stellen, aber m.E. wäre das die saubere Vorgehensweise (zusammen mit einer strukturierten Befüllung der jeweiligen Quellen). So ist mir das schlicht zu aufwändig, jedesmal nach einem update noch ASC gesondert zu bearbeiten bzw. zu überlegen, wo ich jetzt jeweils die aktuellste Version finde und warum. (Vielleicht würde mir ein cmdalias für "wget ASC" auch reichen, aber auch da muß ich nachdenken, ob ich jetzt nach einem update nochmal die devel-Version über diesen Weg ziehen will; wäre vielleicht eine Variante, darüber muß ich evtl. auch nochmal nachdenken...).
Wie auch immer, ein (recht einfach handhabbarer) Weg, der "immer auf dieselbe Weise" funktioniert, wäre jedenfalls für meinereinen - und vermutlich noch einige andere - hilfreich ;) .
Vielleicht magst du das nochmal überdenken?
@CoolTux:
Habe gerade eben aus dem devel die aktuelle Version des Moduls gezogen.
Beim Start von FHEM erhalte ich folgende Fehlermeldung:
ERROR evaluating {FHEM::AutoShuttersControl::GetShuttersInformation($defs{'ASC'})}: Undefined subroutine &FHEM::AutoShuttersControl::GetShuttersInformation called at (eval 701) line 1.
Gruß
eurofinder
Zitat von: Heimweh am 26 Juni 2019, 07:59:06
2019-06-24 21:40:23 ASC_Time_DriveDown 25.06.2019 - 21:40
2019-06-24 21:40:23 ASC_Time_DriveUp 25.06.2019 - 05:37
Hier stehen die Zeiten von gestern zum fahren drin. Kann es sein das er das neu erstellen der Timer gar nicht erlebt.
Stell mal verbose auf 4 noch zusätzlich.
Zitat von: eurofinder am 26 Juni 2019, 08:29:35
@CoolTux:
Habe gerade eben aus dem devel die aktuelle Version des Moduls gezogen.
Beim Start von FHEM erhalte ich folgende Fehlermeldung:
ERROR evaluating {FHEM::AutoShuttersControl::GetShuttersInformation($defs{'ASC'})}: Undefined subroutine &FHEM::AutoShuttersControl::GetShuttersInformation called at (eval 701) line 1.
Gruß
eurofinder
Hast Du irgendwo ein weblink definiert wo Du die Funktion auf rufst? Wenn ja kann es sein das der Aufruf vor dem laden des Modules erfolgt, also die Definition des weblinks vor der Definition des ASC Devices?
Nicht bewusst einen Link angelegt. Wo und wie finde ich das raus?
Gruß
eurofinder
Zitat von: CoolTux am 26 Juni 2019, 09:06:46
Hier stehen die Zeiten von gestern zum fahren drin. Kann es sein das er das neu erstellen der Timer gar nicht erlebt.
Stell mal verbose auf 4 noch zusätzlich.
Zitat
Kann es sein das er das neu erstellen der Timer gar nicht erlebt.
Woran könnte das liegen?
Ich habe am System nichts verändert (zumindest nichts was mit den Rolläden zusammenhängt) und jetzt heißt es:
please set attribute ASC with value 1 or 2 in all auto controlled shutter devices and then execute 'set DEVICENAME scanForShutters'
Das hatte ich schon öfters, dachte aber es läge daran dass ich was geändert hatte....
Mach mal bitte ein
'set DEVICENAME scanForShutters'
Zitat von: eurofinder am 26 Juni 2019, 09:13:51
Nicht bewusst einen Link angelegt. Wo und wie finde ich das raus?
Gruß
eurofinder
Ich gehe davon aus das FHEM läuft. Dann einfach ein list TYPE=weblink
Hi,
hab jetzt mal das selfDefense bei absent getestet, scheint aber nicht zu gehen. Hier mal ein List der entsprechenden Devices (Ist nur im Wohnzimmer zum testen aktiviert)
Historie löschen
Internals:
.eventMapCmd 100%:noArg 0%:noArg
DEF 4F1D52
FUUID 5c912a1c-f33f-ce3b-5e9a-16f02b9f19b191ec
HMUART_EG_MSGCNT 3
HMUART_EG_RAWMSG 0501003FBCA4104F1D520B98D00601C800
HMUART_EG_RSSI -63
HMUART_EG_TIME 2019-06-26 07:48:00
HMUART_OG_MSGCNT 3
HMUART_OG_RAWMSG 0500003ABCA4104F1D520B98D00601C800
HMUART_OG_RSSI -58
HMUART_OG_TIME 2019-06-26 07:48:00
IODev HMUART_EG
LASTInputDev HMUART_EG
MSGCNT 6
NAME Rolllade_Wohnzimmer
NOTIFYDEV global
NR 223
NTFY_ORDER 50-Rolllade_Wohnzimmer
STATE 100
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:BC - t:10 s:4F1D52 d:0B98D0 0601C800
protLastRcv 2019-06-26 07:48:00
protRcv 3 last_at:2019-06-26 07:48:00
protSnd 4 last_at:2019-06-26 07:48:00
protState CMDs_done
rssi_HMUART_EG cnt:1 min:-65 max:-65 avg:-65 lst:-65
rssi_at_HMUART_EG cnt:3 min:-63 max:-59 avg:-61 lst:-63
rssi_at_HMUART_OG cnt:3 min:-58 max:-58 avg:-58 lst:-58
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-03-19 18:42:52 .D-devInfo 010100
2019-03-19 18:42:52 .D-stc 30
2019-03-19 18:43:01 .R-confBtnTime permanent
2019-03-19 18:43:01 .R-intKeyVisib invisib
2019-03-19 18:43:01 .R-localResDis off
2019-03-19 18:43:02 .R-refRunCounter 0
2019-03-19 18:43:02 .R-statusInfoMinDly 2 s
2019-03-19 18:43:02 .R-statusInfoRandom 1 s
2019-03-19 18:43:02 .R-transmitTryMax 6
2019-03-31 13:36:25 .peerListRDate 2019-03-31 13:36:25
2019-06-26 07:48:00 .protLastRcv 2019-06-26 07:48:00
2019-05-21 11:48:35 ASC_Enable on
2019-06-26 07:48:00 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-26 08:24:56 ASC_Time_DriveDown 26.06.2019 - 22:00
2019-06-26 08:24:56 ASC_Time_DriveUp 27.06.2019 - 08:00
2019-06-25 22:00:02 CommandAccepted yes
2019-03-19 18:42:52 D-firmware 2.11
2019-03-19 18:42:52 D-serialNr NEQ1215155
2019-03-31 13:36:24 PairedTo 0x0B98D0
2019-03-31 13:35:10 R-driveDown 23.7 s
2019-03-31 13:36:25 R-driveTurn 1 s
2019-03-31 13:36:12 R-driveUp 26 s
2019-03-19 18:43:01 R-pairCentral 0x0B98D0
2019-03-19 18:43:02 R-powerUpAction off
2019-03-19 18:43:02 R-sign off
2019-03-31 13:36:24 RegL_00. 00:00 02:01 0A:0B 0B:98 0C:D0 15:FF 18:00
2019-03-31 13:36:25 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:ED 0D:01 0E:04 0F:0A 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-06-26 08:24:52 associatedWith AutoShuttersControl
2019-06-26 07:48:00 deviceMsg on (to VCCU)
2019-06-26 07:48:00 level 100
2019-06-26 07:48:00 motor stop:on
2019-06-26 07:48:00 pct 100
2019-03-30 09:57:12 powerOn 2019-03-30 09:57:12
2019-06-26 07:48:00 recentStateType info
2019-06-26 07:48:00 state on
2019-06-26 07:48:00 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 188
cSnd ,010B98D04F1D52010E
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +4F1D52,00,00,00
nextSend 1561528080.46129
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F1D52
00
00
00
mRssi:
mNo BC
io:
HMUART_EG:
-59
-59
HMUART_OG:
-58
-58
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART_OG
flg A
ts 1561528080.03646
ack:
HASH(0x5da75d8)
BC80020B98D04F1D5200
rssi:
HMUART_EG:
avg -65
cnt 1
lst -65
max -65
min -65
at_HMUART_EG:
avg -61
cnt 3
lst -63
max -59
min -63
at_HMUART_OG:
avg -58
cnt 3
lst -58
max -58
min -58
tmpl:
Attributes:
.mId 006A
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down brightness
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 300
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Self_Defense_Mode absent
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 225
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 70
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 08:15
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:15
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 10
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec Terrassentuer_Wohnzimmer
ASC_WindowRec_subType threestate
IOgrp VCCU
autoReadReg 4_reqStatus
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
devStateIcon (0).*:fts_shutter_100 (8$|9$|1[0-8]$).*:fts_shutter_90 (18|19|2[0-8]).*:fts_shutter_80 (28|29|3[0-8]).*:fts_shutter_70 (38|39|4[0-8]).*:fts_shutter_60 (48|49|5[0-8]).*:fts_shutter_50 (58|59|6[0-8]).*:fts_shutter_40 (68|69|7[0-8]).*:fts_shutter_30 (78|79|8[0-8]).*:fts_shutter_20 (88|89|9[0-8]).*:fts_shutter_10 (100):fts_shutter_0
eventMap on:100% off:0%
expert 2_raw
firmware 2.11
icon fts_shutter_updown
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room HomeMatic,Rollladen
serialNr NEQ1215155
stateFormat pct
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd pct:up:stop:down
Internals:
.FhemMetaInternals 1
FUUID 5c5344d6-f33f-ce3b-e8f4-955f5802f7031218
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19/2019-06-26 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME AutoShuttersControl
NOTIFYDEV AutoShuttersControl,Rolllade_Badezimmer,Rolllade_HWRaum,Rolllade_Kinderzimmer,Rolllade_Kueche,Rolllade_Schlafzimmer,Rolllade_Wohnzimmer,global,rgr_Bewohner
NR 219
NTFY_ORDER 51-AutoShuttersControl
STATE active
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.19
.attraggr:
.attrminint:
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-26 09:33:45 .monitoredDevs {"Rolllade_Kueche":{},"Rolllade_HWRaum":{},"Rolllade_Kinderzimmer":{},"rgr_Bewohner":{"AutoShuttersControl":"ASC_residentsDev"}}
2019-06-26 08:00:01 Rolllade_Badezimmer_lastPosValue 100
2019-06-26 08:24:56 Rolllade_Badezimmer_nextAstroTimeEvent 26.06.2019 - 22:00
2019-06-26 08:00:22 Rolllade_HWRaum_PosValue 100
2019-06-26 08:00:01 Rolllade_HWRaum_lastPosValue 30
2019-06-26 08:24:56 Rolllade_HWRaum_nextAstroTimeEvent 26.06.2019 - 22:00
2019-06-26 07:45:18 Rolllade_Kinderzimmer_PosValue 52
2019-06-26 08:24:56 Rolllade_Kinderzimmer_nextAstroTimeEvent 26.06.2019 - 17:30
2019-06-26 07:47:32 Rolllade_Kueche_PosValue 100
2019-06-26 09:00:01 Rolllade_Kueche_nextAstroTimeEvent 26.06.2019 - 22:00
2019-06-26 09:00:01 Rolllade_Schlafzimmer_nextAstroTimeEvent 26.06.2019 - 19:15
2019-06-26 07:48:00 Rolllade_Wohnzimmer_PosValue 100
2019-06-26 08:00:01 Rolllade_Wohnzimmer_lastDelayPosValue 100
2019-06-26 08:24:56 Rolllade_Wohnzimmer_nextAstroTimeEvent 26.06.2019 - 22:00
2019-06-26 07:39:56 ascEnable on
2019-06-26 07:39:56 controlShading off
2019-06-26 07:39:56 hardLockOut off
2019-06-26 08:24:50 room_HomeMatic_Rollladen Rolllade_Badezimmer,Rolllade_HWRaum,Rolllade_Kinderzimmer,Rolllade_Kueche,Rolllade_Schlafzimmer,Rolllade_Wohnzimmer
2019-06-26 08:30:07 selfDefense on
2019-06-26 08:24:50 state active
2019-06-26 07:39:56 sunriseTimeWeHoliday off
2019-06-26 08:24:50 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rolllade_Badezimmer
Rolllade_HWRaum
Rolllade_Kinderzimmer
Rolllade_Kueche
Rolllade_Schlafzimmer
Rolllade_Wohnzimmer
monitoredDevs:
Rolllade_HWRaum:
Rolllade_Kinderzimmer:
Rolllade_Kueche:
rgr_Bewohner:
AutoShuttersControl ASC_residentsDev
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlComfort off
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 3:3
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp 3
ASC_residentsDev rgr_Bewohner
ASC_tempSensor Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite:temperature
ASC_twilightDevice Twilight
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rollladen
verbose 0
Da ich noch nie selfDefense genutzt habe: vielleicht fehlt eine Einstellung?
@CoolTux:
OKm habe eine Weblink gefunden und gelöscht. Restart FHEM. Nun erhalte ich:
Das ASC bekomme ich immer noch nicht angezeigt.
Ein list ASC bringt:
No device named ASC found
Wenn ich versuche ein neues ASC device anzulegen erhalte ich:
2019.06.26 09:59:14 1: reload: Error:Modul 73_AutoShuttersControl deactivated:
Excessively long <> operator at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 21.
2019.06.26 09:59:14 0: Excessively long <> operator at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 21.
Habe definitiv das ASC-Device nicht gelöscht.
Gruß
eurofinder
Zitat von: Kai-Alfonso am 26 Juni 2019, 10:02:42
Hi,
hab jetzt mal das selfDefense bei absent getestet, scheint aber nicht zu gehen. Hier mal ein List der entsprechenden Devices (Ist nur im Wohnzimmer zum testen aktiviert)
Historie löschen
Internals:
.eventMapCmd 100%:noArg 0%:noArg
DEF 4F1D52
FUUID 5c912a1c-f33f-ce3b-5e9a-16f02b9f19b191ec
HMUART_EG_MSGCNT 3
HMUART_EG_RAWMSG 0501003FBCA4104F1D520B98D00601C800
HMUART_EG_RSSI -63
HMUART_EG_TIME 2019-06-26 07:48:00
HMUART_OG_MSGCNT 3
HMUART_OG_RAWMSG 0500003ABCA4104F1D520B98D00601C800
HMUART_OG_RSSI -58
HMUART_OG_TIME 2019-06-26 07:48:00
IODev HMUART_EG
LASTInputDev HMUART_EG
MSGCNT 6
NAME Rolllade_Wohnzimmer
NOTIFYDEV global
NR 223
NTFY_ORDER 50-Rolllade_Wohnzimmer
STATE 100
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:BC - t:10 s:4F1D52 d:0B98D0 0601C800
protLastRcv 2019-06-26 07:48:00
protRcv 3 last_at:2019-06-26 07:48:00
protSnd 4 last_at:2019-06-26 07:48:00
protState CMDs_done
rssi_HMUART_EG cnt:1 min:-65 max:-65 avg:-65 lst:-65
rssi_at_HMUART_EG cnt:3 min:-63 max:-59 avg:-61 lst:-63
rssi_at_HMUART_OG cnt:3 min:-58 max:-58 avg:-58 lst:-58
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-03-19 18:42:52 .D-devInfo 010100
2019-03-19 18:42:52 .D-stc 30
2019-03-19 18:43:01 .R-confBtnTime permanent
2019-03-19 18:43:01 .R-intKeyVisib invisib
2019-03-19 18:43:01 .R-localResDis off
2019-03-19 18:43:02 .R-refRunCounter 0
2019-03-19 18:43:02 .R-statusInfoMinDly 2 s
2019-03-19 18:43:02 .R-statusInfoRandom 1 s
2019-03-19 18:43:02 .R-transmitTryMax 6
2019-03-31 13:36:25 .peerListRDate 2019-03-31 13:36:25
2019-06-26 07:48:00 .protLastRcv 2019-06-26 07:48:00
2019-05-21 11:48:35 ASC_Enable on
2019-06-26 07:48:00 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-26 08:24:56 ASC_Time_DriveDown 26.06.2019 - 22:00
2019-06-26 08:24:56 ASC_Time_DriveUp 27.06.2019 - 08:00
2019-06-25 22:00:02 CommandAccepted yes
2019-03-19 18:42:52 D-firmware 2.11
2019-03-19 18:42:52 D-serialNr NEQ1215155
2019-03-31 13:36:24 PairedTo 0x0B98D0
2019-03-31 13:35:10 R-driveDown 23.7 s
2019-03-31 13:36:25 R-driveTurn 1 s
2019-03-31 13:36:12 R-driveUp 26 s
2019-03-19 18:43:01 R-pairCentral 0x0B98D0
2019-03-19 18:43:02 R-powerUpAction off
2019-03-19 18:43:02 R-sign off
2019-03-31 13:36:24 RegL_00. 00:00 02:01 0A:0B 0B:98 0C:D0 15:FF 18:00
2019-03-31 13:36:25 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:ED 0D:01 0E:04 0F:0A 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-06-26 08:24:52 associatedWith AutoShuttersControl
2019-06-26 07:48:00 deviceMsg on (to VCCU)
2019-06-26 07:48:00 level 100
2019-06-26 07:48:00 motor stop:on
2019-06-26 07:48:00 pct 100
2019-03-30 09:57:12 powerOn 2019-03-30 09:57:12
2019-06-26 07:48:00 recentStateType info
2019-06-26 07:48:00 state on
2019-06-26 07:48:00 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 188
cSnd ,010B98D04F1D52010E
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +4F1D52,00,00,00
nextSend 1561528080.46129
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F1D52
00
00
00
mRssi:
mNo BC
io:
HMUART_EG:
-59
-59
HMUART_OG:
-58
-58
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART_OG
flg A
ts 1561528080.03646
ack:
HASH(0x5da75d8)
BC80020B98D04F1D5200
rssi:
HMUART_EG:
avg -65
cnt 1
lst -65
max -65
min -65
at_HMUART_EG:
avg -61
cnt 3
lst -63
max -59
min -63
at_HMUART_OG:
avg -58
cnt 3
lst -58
max -58
min -58
tmpl:
Attributes:
.mId 006A
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down brightness
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 300
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Self_Defense_Mode absent
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 225
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 70
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 08:15
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:15
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 10
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec Terrassentuer_Wohnzimmer
ASC_WindowRec_subType threestate
IOgrp VCCU
autoReadReg 4_reqStatus
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
devStateIcon (0).*:fts_shutter_100 (8$|9$|1[0-8]$).*:fts_shutter_90 (18|19|2[0-8]).*:fts_shutter_80 (28|29|3[0-8]).*:fts_shutter_70 (38|39|4[0-8]).*:fts_shutter_60 (48|49|5[0-8]).*:fts_shutter_50 (58|59|6[0-8]).*:fts_shutter_40 (68|69|7[0-8]).*:fts_shutter_30 (78|79|8[0-8]).*:fts_shutter_20 (88|89|9[0-8]).*:fts_shutter_10 (100):fts_shutter_0
eventMap on:100% off:0%
expert 2_raw
firmware 2.11
icon fts_shutter_updown
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room HomeMatic,Rollladen
serialNr NEQ1215155
stateFormat pct
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd pct:up:stop:down
Internals:
.FhemMetaInternals 1
FUUID 5c5344d6-f33f-ce3b-e8f4-955f5802f7031218
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19/2019-06-26 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME AutoShuttersControl
NOTIFYDEV AutoShuttersControl,Rolllade_Badezimmer,Rolllade_HWRaum,Rolllade_Kinderzimmer,Rolllade_Kueche,Rolllade_Schlafzimmer,Rolllade_Wohnzimmer,global,rgr_Bewohner
NR 219
NTFY_ORDER 51-AutoShuttersControl
STATE active
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.19
.attraggr:
.attrminint:
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-26 09:33:45 .monitoredDevs {"Rolllade_Kueche":{},"Rolllade_HWRaum":{},"Rolllade_Kinderzimmer":{},"rgr_Bewohner":{"AutoShuttersControl":"ASC_residentsDev"}}
2019-06-26 08:00:01 Rolllade_Badezimmer_lastPosValue 100
2019-06-26 08:24:56 Rolllade_Badezimmer_nextAstroTimeEvent 26.06.2019 - 22:00
2019-06-26 08:00:22 Rolllade_HWRaum_PosValue 100
2019-06-26 08:00:01 Rolllade_HWRaum_lastPosValue 30
2019-06-26 08:24:56 Rolllade_HWRaum_nextAstroTimeEvent 26.06.2019 - 22:00
2019-06-26 07:45:18 Rolllade_Kinderzimmer_PosValue 52
2019-06-26 08:24:56 Rolllade_Kinderzimmer_nextAstroTimeEvent 26.06.2019 - 17:30
2019-06-26 07:47:32 Rolllade_Kueche_PosValue 100
2019-06-26 09:00:01 Rolllade_Kueche_nextAstroTimeEvent 26.06.2019 - 22:00
2019-06-26 09:00:01 Rolllade_Schlafzimmer_nextAstroTimeEvent 26.06.2019 - 19:15
2019-06-26 07:48:00 Rolllade_Wohnzimmer_PosValue 100
2019-06-26 08:00:01 Rolllade_Wohnzimmer_lastDelayPosValue 100
2019-06-26 08:24:56 Rolllade_Wohnzimmer_nextAstroTimeEvent 26.06.2019 - 22:00
2019-06-26 07:39:56 ascEnable on
2019-06-26 07:39:56 controlShading off
2019-06-26 07:39:56 hardLockOut off
2019-06-26 08:24:50 room_HomeMatic_Rollladen Rolllade_Badezimmer,Rolllade_HWRaum,Rolllade_Kinderzimmer,Rolllade_Kueche,Rolllade_Schlafzimmer,Rolllade_Wohnzimmer
2019-06-26 08:30:07 selfDefense on
2019-06-26 08:24:50 state active
2019-06-26 07:39:56 sunriseTimeWeHoliday off
2019-06-26 08:24:50 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rolllade_Badezimmer
Rolllade_HWRaum
Rolllade_Kinderzimmer
Rolllade_Kueche
Rolllade_Schlafzimmer
Rolllade_Wohnzimmer
monitoredDevs:
Rolllade_HWRaum:
Rolllade_Kinderzimmer:
Rolllade_Kueche:
rgr_Bewohner:
AutoShuttersControl ASC_residentsDev
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlComfort off
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 3:3
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp 3
ASC_residentsDev rgr_Bewohner
ASC_tempSensor Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite:temperature
ASC_twilightDevice Twilight
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rollladen
verbose 0
Da ich noch nie selfDefense genutzt habe: vielleicht fehlt eine Einstellung?
In dieser Version gibt es das Feature noch gar nicht. Du musst die Devel Version von GitHub nehmen.
Zitat von: CoolTux am 26 Juni 2019, 10:06:32
In dieser Version gibt es das Feature noch gar nicht. Du musst die Devel Version von GitHub nehmen.
äh?
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19/2019-06-26 UNDER DEVELOP
Zitat von: eurofinder am 26 Juni 2019, 10:06:11
@CoolTux:
OKm habe eine Weblink gefunden und gelöscht. Restart FHEM. Nun erhalte ich:
Das ASC bekomme ich immer noch nicht angezeigt.
Ein list ASC bringt:
No device named ASC found
Wenn ich versuche ein neues ASC device anzulegen erhalte ich:
2019.06.26 09:59:14 1: reload: Error:Modul 73_AutoShuttersControl deactivated:
Excessively long <> operator at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 21.
2019.06.26 09:59:14 0: Excessively long <> operator at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 21.
Habe definitiv das ASC-Device nicht gelöscht.
Gruß
eurofinder
Wie genau hast Du denn die Devel Version installiert? Irgendwie ist Dein File wohl korrupt.
Zitat von: Kai-Alfonso am 26 Juni 2019, 10:08:04
äh?
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19/2019-06-26 UNDER DEVELOP
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl
Zitat von: CoolTux am 26 Juni 2019, 10:09:22
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl
Ja, schon klar - ich hab doch die Version vom 26.06 - steht doch im List des Moduls. Hab mir das gezogen und nach FHEM gespielt und dann ein shutdown restart. Neue Attribute hatte ich auch - also deswegen bin ich davon ausgegangen, das die DEV läuft
Zitat von: Kai-Alfonso am 26 Juni 2019, 10:10:57
Ja, schon klar - ich hab doch die Version vom 26.06 - steht doch im List des Moduls. Hab mir das gezogen und nach FHEM gespielt und dann ein shutdown restart. Neue Attribute hatte ich auch - also deswegen bin ich davon ausgegangen, das die DEV läuft
Sorry aber da passt was nicht. Ich vermisse ein wichtiges Internal. Kann es sein das Du nach dem Du die Devel Version installiert hast ein update gemacht hast.
Bitte installiere noch einmal die Devel Version aus dem Git. Du hast definitiv nicht die Version geladen. Die Attribute sind zwar da, also wurde sie einmal geladen, aber aktuell hast Du sie nicht.
Zitat von: CoolTux am 26 Juni 2019, 10:16:56
Sorry aber da passt was nicht. Ich vermisse ein wichtiges Internal. Kann es sein das Du nach dem Du die Devel Version installiert hast ein update gemacht hast.
Bitte installiere noch einmal die Devel Version aus dem Git. Du hast definitiv nicht die Version geladen. Die Attribute sind zwar da, also wurde sie einmal geladen, aber aktuell hast Du sie nicht.
ah ok - ne, ein Update habe ich nicht (nicht bewusst) gemacht. Ich ziehe mir noch mal die Github Version und teste noch mal.
sieht jetzt besser aus, oder?
DEV_VERSION v0.6.19.19
Internals:
.FhemMetaInternals 1
DEV_VERSION v0.6.19.19
FUUID 5c5344d6-f33f-ce3b-e8f4-955f5802f7031218
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19/2019-06-26 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME AutoShuttersControl
NOTIFYDEV global,AutoShuttersControl,Rolllade_Badezimmer,Rolllade_HWRaum,Rolllade_Kinderzimmer,Rolllade_Kueche,Rolllade_Schlafzimmer,Rolllade_Wohnzimmer,rgr_Bewohner,Rolllade_HWRaum,Rolllade_Kinderzimmer,Rolllade_Kueche
NR 219
NTFY_ORDER 51-AutoShuttersControl
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
.attraggr:
.attrminint:
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-26 09:33:45 .monitoredDevs {"Rolllade_Kueche":{},"Rolllade_HWRaum":{},"Rolllade_Kinderzimmer":{},"rgr_Bewohner":{"AutoShuttersControl":"ASC_residentsDev"}}
2019-06-26 10:22:54 Rolllade_Badezimmer_PosValue 100
2019-06-26 08:00:01 Rolllade_Badezimmer_lastPosValue 100
2019-06-26 10:22:37 Rolllade_Badezimmer_nextAstroTimeEvent 26.06.2019 - 22:00
2019-06-26 10:22:48 Rolllade_HWRaum_PosValue 100
2019-06-26 08:00:01 Rolllade_HWRaum_lastPosValue 30
2019-06-26 10:22:37 Rolllade_HWRaum_nextAstroTimeEvent 26.06.2019 - 22:00
2019-06-26 10:22:48 Rolllade_Kinderzimmer_PosValue 30
2019-06-26 10:22:37 Rolllade_Kinderzimmer_nextAstroTimeEvent 26.06.2019 - 17:30
2019-06-26 10:22:51 Rolllade_Kueche_PosValue 100
2019-06-26 10:22:37 Rolllade_Kueche_nextAstroTimeEvent 26.06.2019 - 22:00
2019-06-26 10:22:53 Rolllade_Schlafzimmer_PosValue 70
2019-06-26 10:22:37 Rolllade_Schlafzimmer_nextAstroTimeEvent 26.06.2019 - 19:15
2019-06-26 10:22:53 Rolllade_Wohnzimmer_PosValue 100
2019-06-26 08:00:01 Rolllade_Wohnzimmer_lastDelayPosValue 100
2019-06-26 10:22:37 Rolllade_Wohnzimmer_nextAstroTimeEvent 26.06.2019 - 22:00
2019-06-26 07:39:56 ascEnable on
2019-06-26 07:39:56 controlShading off
2019-06-26 07:39:56 hardLockOut off
2019-06-26 10:22:30 room_HomeMatic_Rollladen Rolllade_Badezimmer,Rolllade_HWRaum,Rolllade_Kinderzimmer,Rolllade_Kueche,Rolllade_Schlafzimmer,Rolllade_Wohnzimmer
2019-06-26 08:30:07 selfDefense on
2019-06-26 10:22:54 state manual
2019-06-26 07:39:56 sunriseTimeWeHoliday off
2019-06-26 10:22:30 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rolllade_Badezimmer
Rolllade_HWRaum
Rolllade_Kinderzimmer
Rolllade_Kueche
Rolllade_Schlafzimmer
Rolllade_Wohnzimmer
monitoredDevs:
Rolllade_HWRaum:
Rolllade_Kinderzimmer:
Rolllade_Kueche:
rgr_Bewohner:
AutoShuttersControl ASC_residentsDev
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlComfort off
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 3:3
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp 3
ASC_residentsDev rgr_Bewohner
ASC_tempSensor Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite:temperature
ASC_twilightDevice Twilight
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rollladen
verbose 0
Viel besser. Super. Und nun wird auch self defense bei absent gehen ;)
Zitat von: CoolTux am 26 Juni 2019, 10:26:08
Viel besser. Super. Und nun wird auch self defense bei absent gehen ;)
was er auch tut 8) perfekt und danke
Zitat von: Kai-Alfonso am 26 Juni 2019, 10:34:36
was er auch tut 8) perfekt und danke
Mir sind noch ein zwei Beobachtungen auf gefallen. Unter anderem sind die Rollos bei Resident in home wechsel in die Beschattung gefahren obwohl es keinen Status für Beschatten gab. Sollte in der Version die Du hast hoffentlich gefixt sein, aber vielleicht kannst ja mal schauen.
@CoolTux:
Habe aus github nochmals aktuelle Version heruntergeladen und installiert. Ergebnis: Keine Fehlermeldung mehr. ASC-Device war keins mehr vorhanden, habe ich jetzt aber neu anlegen können.
Jetzt fehlt mir allerdings noch die Übersicht showShuttersInformation. Ich meine nicht die get-Funktion im ASC-Device, sondern bisher war immer automatisch im Raum ASC auch unter dem ASC-Device auch die Übersicht aus showShuttersInformation eingeblendet. Die fehlt mir jetzt. Wie bekomme ich die denn wieder, so dass ich die nicht immer manuell mit get ASC showShuttersInformation abrufen muss? Fand ich sehr hilfreich, gerade beim Testen.
Danke für die Hile.
Gruß
eurofinder
@eurofinder: du hast ja vorhin den Weblink gelöscht...
Da ist er wieder:
defmod ASC_ShuttersInformations weblink htmlCode {FHEM::AutoShuttersControl::GetShuttersInformation($defs{'ASControl'})}
Mahlzeit,
man merkt es wenn es bei einem selbst weitesgehend läuft, oder man selbst immer das Problem ist, wird man fauler beim lesen. Mal eben 30 neue Seiten nachzuholen ist schwierig :o ...aber nun zu meinem Problem:
Ich habe ein Fenster (Bad) das komplett im Sonnenaufgangswinkel liegt. D.h. ich habe ab dem Sonnenaufgang volle knülle Sonne drauf stehen. Hat jemand einen einfachen Vorschlag ohne dem ASC durch manuelle Fahrerei reinzugreifen, wie ich es bewerkstelligen kann, dass das Rollo morgens direkt in Abschattung fährt und erst danach die restlichen Bedingungen für die Abschattung verfolgt ? (Lichtsensor, Sonnenstand etc)
Speziell der Lichtsensor wäre bei mir wichtig erst danach abgefragt zu werden, weil dieser Innen ist und ich eine Spanne für sonnig / bewölkt herausgefunden hab die dann trotz Abschattung auch funktioniert, wenn der Sensor drin ist....
Alternativ wäre eine Idee von mir: Gibt es eine Möglichkeit ASC "manuell" zu sagen "Abschattung Rollo -> START" und nach Ablauf der eingestellten ASC_Shading_WaitingPeriod die Bedingungen erneut kontrolliert (ob sonnig bewölkt etc). Dann würde ich nämlich das morgendliche Hochfahren (speziell im Sommer) deaktivieren und immer erst in Shading position fahren.
Würde mich freuen wenn jemand ne Idee hat ;D
Einfach nur geniale Arbeit Marko ... danke für dieses geile Modul !!
Grüße
Andreas
@CoolTux:
Habe defmod ASC_ShuttersInformations weblink htmlCode {FHEM::AutoShuttersControl::GetShuttersInformation($defs{'ASControl'})}
eingepflegt, aber erhalte "nur" die Kopfzeile ohne Einträge in der Übersicht Everything.
ScanforShutters im ASC-Device bzw. get ASC showShuttersInformation (im ASC läufts) haben keine Erfolg gebracht, auch Restart FHEM ändert nichts.
Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch.
ASC- Version ist: 0.6.19.19
Gruß
eurofinder
@eurofinder
ich grätsche wieder rein, hab die Verwirrung ja angerichtet: Das 'ASControl' am Ende musst Du durch den Namen deines ASC-Devices ersetzen.
Ah, Problem gelöst:
defmod ASC_ShuttersInformations weblink htmlCode {FHEM::AutoShuttersControl::GetShuttersInformation($defs{'ASControl'})}
geändert in
defmod ASC_ShuttersInformations weblink htmlCode {FHEM::AutoShuttersControl::GetShuttersInformation($defs{'ASCl'})}
und Raum ASC zugewiesen - läuft wieder:-)
Gruß
eurofinder
@JHo:
Danke, hatte ich jetzt auch gerade gesehen.
eurofinder
Zitat von: CoolTux am 26 Juni 2019, 10:49:02
Mir sind noch ein zwei Beobachtungen auf gefallen. Unter anderem sind die Rollos bei Resident in home wechsel in die Beschattung gefahren obwohl es keinen Status für Beschatten gab. Sollte in der Version die Du hast hoffentlich gefixt sein, aber vielleicht kannst ja mal schauen.
Bei mir ist er jetzt in der neuen Version gar nicht in die Beschattung gefahren. 8)
Zitat von: Kai-Alfonso am 26 Juni 2019, 12:59:50
Bei mir ist er jetzt in der neuen Version gar nicht in die Beschattung gefahren. 8)
Ja das habe ich vor einer Stunde auch bemerkt. Welche Version hast Du jetzt genau? DEV_VERSION
Grüße
Zitat von: CoolTux am 26 Juni 2019, 13:27:38
Ja das habe ich vor einer Stunde auch bemerkt. Welche Version hast Du jetzt genau? DEV_VERSION
Grüße
DEV_VERSION
v0.6.19.19
Zitat von: flummy1978 am 26 Juni 2019, 12:12:20
Mahlzeit,
man merkt es wenn es bei einem selbst weitesgehend läuft, oder man selbst immer das Problem ist, wird man fauler beim lesen. Mal eben 30 neue Seiten nachzuholen ist schwierig :o ...aber nun zu meinem Problem:
Ich habe ein Fenster (Bad) das komplett im Sonnenaufgangswinkel liegt. D.h. ich habe ab dem Sonnenaufgang volle knülle Sonne drauf stehen. Hat jemand einen einfachen Vorschlag ohne dem ASC durch manuelle Fahrerei reinzugreifen, wie ich es bewerkstelligen kann, dass das Rollo morgens direkt in Abschattung fährt und erst danach die restlichen Bedingungen für die Abschattung verfolgt ? (Lichtsensor, Sonnenstand etc)
Speziell der Lichtsensor wäre bei mir wichtig erst danach abgefragt zu werden, weil dieser Innen ist und ich eine Spanne für sonnig / bewölkt herausgefunden hab die dann trotz Abschattung auch funktioniert, wenn der Sensor drin ist....
Alternativ wäre eine Idee von mir: Gibt es eine Möglichkeit ASC "manuell" zu sagen "Abschattung Rollo -> START" und nach Ablauf der eingestellten ASC_Shading_WaitingPeriod die Bedingungen erneut kontrolliert (ob sonnig bewölkt etc). Dann würde ich nämlich das morgendliche Hochfahren (speziell im Sommer) deaktivieren und immer erst in Shading position fahren.
Würde mich freuen wenn jemand ne Idee hat ;D
Einfach nur geniale Arbeit Marko ... danke für dieses geile Modul !!
Grüße
Andreas
Ich habe genau das selbe Problem und in der neuen Devel Version arbeite ich bereits seit einigen Tagen daran. Daher auch der viele Umbau bei der Beschattung die letzten Wochen.
Zitat von: Kai-Alfonso am 26 Juni 2019, 13:28:36
DEV_VERSION
v0.6.19.19
Nimm mal bitte die 0.6.19.20 von vor etwa einer Stunde.
Zitat von: CoolTux am 26 Juni 2019, 13:31:04
Nimm mal bitte die 0.6.19.20 von vor etwa einer Stunde.
hab ich getestet und fhem neu gestartet. Wartet er dann, bis ASC_Shading_WaitingPeriod abgelaufen ist, bis er in die Beschattung fährt (sofern ASC_Shading_StateChange_Sunny und ASC_Shading_Min_OutsideTemperature passen)?
Jedenfalls hat sich die Rolllade seit dem Fhem neustart vor 30 Minuten nix getan.
er wartet 2x die waiting Zeit ab.
Schau per get ShuttersInfo... nach wie der Status für die Beschattung aktuell ist.
Wer netter Weise die Devel Version testet, dem empfehle ich jetzt die aktuelle Version sich zu holen und zu installieren. Hat sich einiges getan.
Zitat von: CoolTux am 26 Juni 2019, 13:29:10
Ich habe genau das selbe Problem und in der neuen Devel Version arbeite ich bereits seit einigen Tagen daran. Daher auch der viele Umbau bei der Beschattung die letzten Wochen.
Das hatte ich heute auch. DEV war von heute morgen.
Gerade erneut aktualisiert und werde berichten.
Ich versuche sein einigen Tagen meine Rollladen mit einer neuen fhem Installation und ASC zur automatischen Beschattung zu überreden. Ich finde einfach nicht was ich falsch mache. Vielleich fällt jemandem in dem List des Rollos ein Fehler auf
Internals:
DEF OEQ0048122
FUUID 5d04d0b5-f33f-c8ac-805c-e388de8509cb4a84
IODev d_ccu
NAME EG.WC.Rollladen
NR 35
STATE closed
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr OEQ0048122
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname EG.WC.Rollladen
ccutype HM-LC-Bl1-FM
channels 2
firmware 2.8
statevals devstate
READINGS:
2019-06-26 14:10:12 1.DIRECTION none
2019-06-26 14:10:12 1.INHIBIT false
2019-06-26 14:10:12 1.LEVEL closed
2019-06-26 14:10:12 1.WORKING no
2019-06-25 07:16:34 ASC_Enable on
2019-06-26 14:09:44 ASC_Time_DriveDown 26.06.2019 - 20:52
2019-06-26 14:09:44 ASC_Time_DriveUp 27.06.2019 - 07:04
2019-06-26 14:09:41 associatedWith ASC
2019-06-26 14:10:12 control 0
2019-06-26 14:10:12 hmstate closed
2019-06-26 14:10:12 state closed
hmccu:
devspec OEQ0048122
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 1
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OVAL 1
VAL 1
0.STICKY_UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL none
OVAL 0
SVAL none
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL closed
OVAL 0.000000
SVAL closed
VAL 0.000000
1.WORKING:
OSVAL no
OVAL false
SVAL no
VAL false
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor AU.SEITENGARTEN.LICHT:control
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 10
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 30000
ASC_Up astro
IODev d_ccu
ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 1.LEVEL
eventMap /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/
group Rollladen
room ROLLLADEN,_HOMEMATIC
statedatapoint 1.LEVEL
stripnumber 1
substexcl control
substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;DIRECTION!0:none,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
verbose 5
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
Hier noch das List vom ASC
nternals:
FUUID 5d11add2-f33f-c8ac-6e17-d26f73618e4c29a9
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19-s19638/2019-06-18 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV ASC,AU.Himmel.Astro,AU.SEITENGARTEN.LICHT,EG.WC.Rollladen,HM_AU.SEITENGARTEN.LICHT,global
NR 74
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.19
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-26 07:04:18 EG.WC.Rollladen_lastPosValue 0
2019-06-26 14:09:44 EG.WC.Rollladen_nextAstroTimeEvent 26.06.2019 - 20:52
2019-06-26 07:04:18 HM_EG.WC.Rollladen_lastPosValue 0
2019-06-25 08:35:07 ascEnable on
2019-06-25 07:14:58 controlShading off
2019-06-25 07:14:58 hardLockOut off
2019-06-26 14:09:41 room_ROLLLADEN__HOMEMATIC EG.WC.Rollladen
2019-06-25 07:14:58 selfDefense off
2019-06-26 14:09:44 state created new drive timer
2019-06-25 07:14:58 sunriseTimeWeHoliday off
2019-06-26 14:09:41 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
EG.WC.Rollladen
monitoredDevs:
AU.Himmel.Astro:
ASC ASC_twilightDevice
AU.SEITENGARTEN.LICHT:
EG.WC.Rollladen ASC_BrightnessSensor
EG.WC.Rollladen:
HM_AU.SEITENGARTEN.LICHT:
HM_EG.WC.Rollladen ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening NAUTIC
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -9
ASC_autoAstroModeMorning NAUTIC
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -9
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_debug 1
ASC_tempSensor WetterProplanta:temperature
ASC_twilightDevice AU.Himmel.Astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC,ROLLLADEN
Danke
Zitat von: pcjogi am 26 Juni 2019, 14:51:42
Ich versuche sein einigen Tagen meine Rollladen mit einer neuen fhem Installation und ASC zur automatischen Beschattung zu überreden. Ich finde einfach nicht was ich falsch mache. Vielleich fällt jemandem in dem List des Rollos ein Fehler auf
Internals:
DEF OEQ0048122
FUUID 5d04d0b5-f33f-c8ac-805c-e388de8509cb4a84
IODev d_ccu
NAME EG.WC.Rollladen
NR 35
STATE closed
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr OEQ0048122
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname EG.WC.Rollladen
ccutype HM-LC-Bl1-FM
channels 2
firmware 2.8
statevals devstate
READINGS:
2019-06-26 14:10:12 1.DIRECTION none
2019-06-26 14:10:12 1.INHIBIT false
2019-06-26 14:10:12 1.LEVEL closed
2019-06-26 14:10:12 1.WORKING no
2019-06-25 07:16:34 ASC_Enable on
2019-06-26 14:09:44 ASC_Time_DriveDown 26.06.2019 - 20:52
2019-06-26 14:09:44 ASC_Time_DriveUp 27.06.2019 - 07:04
2019-06-26 14:09:41 associatedWith ASC
2019-06-26 14:10:12 control 0
2019-06-26 14:10:12 hmstate closed
2019-06-26 14:10:12 state closed
hmccu:
devspec OEQ0048122
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 1
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OVAL 1
VAL 1
0.STICKY_UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL none
OVAL 0
SVAL none
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL closed
OVAL 0.000000
SVAL closed
VAL 0.000000
1.WORKING:
OSVAL no
OVAL false
SVAL no
VAL false
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor AU.SEITENGARTEN.LICHT:control
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 10
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 30000
ASC_Up astro
IODev d_ccu
ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 1.LEVEL
eventMap /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/
group Rollladen
room ROLLLADEN,_HOMEMATIC
statedatapoint 1.LEVEL
stripnumber 1
substexcl control
substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;DIRECTION!0:none,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
verbose 5
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
Hier noch das List vom ASC
nternals:
FUUID 5d11add2-f33f-c8ac-6e17-d26f73618e4c29a9
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19-s19638/2019-06-18 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV ASC,AU.Himmel.Astro,AU.SEITENGARTEN.LICHT,EG.WC.Rollladen,HM_AU.SEITENGARTEN.LICHT,global
NR 74
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.19
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-26 07:04:18 EG.WC.Rollladen_lastPosValue 0
2019-06-26 14:09:44 EG.WC.Rollladen_nextAstroTimeEvent 26.06.2019 - 20:52
2019-06-26 07:04:18 HM_EG.WC.Rollladen_lastPosValue 0
2019-06-25 08:35:07 ascEnable on
2019-06-25 07:14:58 controlShading off
2019-06-25 07:14:58 hardLockOut off
2019-06-26 14:09:41 room_ROLLLADEN__HOMEMATIC EG.WC.Rollladen
2019-06-25 07:14:58 selfDefense off
2019-06-26 14:09:44 state created new drive timer
2019-06-25 07:14:58 sunriseTimeWeHoliday off
2019-06-26 14:09:41 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
EG.WC.Rollladen
monitoredDevs:
AU.Himmel.Astro:
ASC ASC_twilightDevice
AU.SEITENGARTEN.LICHT:
EG.WC.Rollladen ASC_BrightnessSensor
EG.WC.Rollladen:
HM_AU.SEITENGARTEN.LICHT:
HM_EG.WC.Rollladen ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening NAUTIC
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -9
ASC_autoAstroModeMorning NAUTIC
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -9
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_debug 1
ASC_tempSensor WetterProplanta:temperature
ASC_twilightDevice AU.Himmel.Astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC,ROLLLADEN
Danke
Hallo,
mach mal bitte ein List von AU.SEITENGARTEN.LICHT
Was für Werte liefert dir AU.SEITENGARTEN.LICHT:control?
Und kopiere mal die Debug-Ausgaben hier in das Forum rein. ASC_DEBUG auf 1 setzten dabei.
Gruß,
Shrek
Hier das list von AU.SEITENGARTEN.LICHT
Internals:
DEF 000D58A9AB107D
FUUID 5d11ad0d-f33f-c8ac-8849-a25407093a1e735f
IODev d_ccu
NAME AU.SEITENGARTEN.LICHT
NR 72
STATE 8865.0
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 000D58A9AB107D
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname AU.SEITENGARTEN.LICHT
ccutype HmIP-SLO
channels 4
firmware 1.0.16
statevals devstate
READINGS:
2019-06-26 14:54:26 1.AVERAGE_ILLUMINATION 9053.0
2019-06-26 14:54:26 1.CURRENT_ILLUMINATION 8865.0
2019-06-26 14:54:26 1.HIGHEST_ILLUMINATION 9267.0
2019-06-26 14:54:26 1.LOWEST_ILLUMINATION 8821.0
2019-06-26 14:54:26 control 8865.0
2019-06-26 14:54:26 hmstate 8865.0
2019-06-26 14:54:26 state 8865.0
hmccu:
devspec 000D58A9AB107D
dp:
0.CONFIG_PENDING:
OVAL 0
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
OVAL 0
VAL 0
0.INSTALL_TEST:
OVAL true
VAL true
0.LOW_BAT:
OVAL 0
VAL 0
0.OPERATING_VOLTAGE:
OVAL 3.0
VAL 3.0
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
OVAL -59
VAL -59
0.RSSI_PEER:
OVAL 0
VAL 0
0.UNREACH:
OVAL 0
VAL 0
0.UPDATE_PENDING:
OVAL false
VAL false
1.AVERAGE_ILLUMINATION:
OSVAL 9254.0
OVAL 9254.0
SVAL 9053.0
VAL 9053.0
1.AVERAGE_ILLUMINATION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
1.CURRENT_ILLUMINATION:
OSVAL 9052.0
OVAL 9052.0
SVAL 8865.0
VAL 8865.0
1.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
1.HIGHEST_ILLUMINATION:
OSVAL 9418.0
OVAL 9418.0
SVAL 9267.0
VAL 9267.0
1.HIGHEST_ILLUMINATION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
1.LOWEST_ILLUMINATION:
OSVAL 9052.0
OVAL 9052.0
SVAL 8821.0
VAL 8821.0
1.LOWEST_ILLUMINATION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
Attributes:
IODev d_ccu
ccureadingfilter _ILLUMINATION$
room ROLLLADEN,_HOMEMATIC
statedatapoint 1.CURRENT_ILLUMINATION
stripnumber 1
und der Auszug aus dem Log
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 14:57:27 - EventProcessingShadingBrightness: EG.WC.Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 14:57:37 - EventProcessingShadingBrightness: EG.WC.Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 14:57:37 - EventProcessingShadingBrightness: EG.WC.Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 8921.0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 14:57:37 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen Allgemein: 1
Control liefert z.B. 8921.0. steht auch so im LOG
Zitat von: pcjogi am 26 Juni 2019, 14:51:42
Ich versuche sein einigen Tagen meine Rollladen mit einer neuen fhem Installation und ASC zur automatischen Beschattung zu überreden. Ich finde einfach nicht was ich falsch mache. Vielleich fällt jemandem in dem List des Rollos ein Fehler auf
Internals:
DEF OEQ0048122
FUUID 5d04d0b5-f33f-c8ac-805c-e388de8509cb4a84
IODev d_ccu
NAME EG.WC.Rollladen
NR 35
STATE closed
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr OEQ0048122
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname EG.WC.Rollladen
ccutype HM-LC-Bl1-FM
channels 2
firmware 2.8
statevals devstate
READINGS:
2019-06-26 14:10:12 1.DIRECTION none
2019-06-26 14:10:12 1.INHIBIT false
2019-06-26 14:10:12 1.LEVEL closed
2019-06-26 14:10:12 1.WORKING no
2019-06-25 07:16:34 ASC_Enable on
2019-06-26 14:09:44 ASC_Time_DriveDown 26.06.2019 - 20:52
2019-06-26 14:09:44 ASC_Time_DriveUp 27.06.2019 - 07:04
2019-06-26 14:09:41 associatedWith ASC
2019-06-26 14:10:12 control 0
2019-06-26 14:10:12 hmstate closed
2019-06-26 14:10:12 state closed
hmccu:
devspec OEQ0048122
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 1
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OVAL 1
VAL 1
0.STICKY_UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL none
OVAL 0
SVAL none
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL closed
OVAL 0.000000
SVAL closed
VAL 0.000000
1.WORKING:
OSVAL no
OVAL false
SVAL no
VAL false
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor AU.SEITENGARTEN.LICHT:control
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 10
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 30000
ASC_Up astro
IODev d_ccu
ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 1.LEVEL
eventMap /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/
group Rollladen
room ROLLLADEN,_HOMEMATIC
statedatapoint 1.LEVEL
stripnumber 1
substexcl control
substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;DIRECTION!0:none,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
verbose 5
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
Hier noch das List vom ASC
nternals:
FUUID 5d11add2-f33f-c8ac-6e17-d26f73618e4c29a9
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19-s19638/2019-06-18 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV ASC,AU.Himmel.Astro,AU.SEITENGARTEN.LICHT,EG.WC.Rollladen,HM_AU.SEITENGARTEN.LICHT,global
NR 74
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.19
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-26 07:04:18 EG.WC.Rollladen_lastPosValue 0
2019-06-26 14:09:44 EG.WC.Rollladen_nextAstroTimeEvent 26.06.2019 - 20:52
2019-06-26 07:04:18 HM_EG.WC.Rollladen_lastPosValue 0
2019-06-25 08:35:07 ascEnable on
2019-06-25 07:14:58 controlShading off
2019-06-25 07:14:58 hardLockOut off
2019-06-26 14:09:41 room_ROLLLADEN__HOMEMATIC EG.WC.Rollladen
2019-06-25 07:14:58 selfDefense off
2019-06-26 14:09:44 state created new drive timer
2019-06-25 07:14:58 sunriseTimeWeHoliday off
2019-06-26 14:09:41 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
EG.WC.Rollladen
monitoredDevs:
AU.Himmel.Astro:
ASC ASC_twilightDevice
AU.SEITENGARTEN.LICHT:
EG.WC.Rollladen ASC_BrightnessSensor
EG.WC.Rollladen:
HM_AU.SEITENGARTEN.LICHT:
HM_EG.WC.Rollladen ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening NAUTIC
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -9
ASC_autoAstroModeMorning NAUTIC
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -9
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_debug 1
ASC_tempSensor WetterProplanta:temperature
ASC_twilightDevice AU.Himmel.Astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC,ROLLLADEN
Danke
Du hast als Positions Reading pct angegeben, aber ich sehe kein Reading pct in Deinem Rollo Device.
Zitat von: CoolTux am 26 Juni 2019, 14:09:31
er wartet 2x die waiting Zeit ab.
Schau per get ShuttersInfo... nach wie der Status für die Beschattung aktuell ist.
hmm, er ist immer noch nicht in die Beschattung gefahren. Shading info steht auf "out - 14:45:37" - das ist der letzte Fhem Neustart. ASC_Shading_WaitingPeriod ist 300
Danke, ich habe jetzt anstelle von pct control eingetragen. mal sehen was heute noch passiert.
Leider fährt der Rollladen nicht hoch obwohl der Brightnesswert unter 20000 ist
SC_DEBUG!!! 2019.06.26 15:16:05 - EventProcessingShadingBrightness: EG.WC.Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.06.26 15:16:15 2: HMCCU: [d_ccu] Invalid channel HEQ0400175
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 15:16:15 - EventProcessingShadingBrightness: EG.WC.Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 15:16:15 - EventProcessingShadingBrightness: EG.WC.Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 8158.0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 15:16:15 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen Allgemein: 1
Zitat von: Kai-Alfonso am 26 Juni 2019, 15:09:05
hmm, er ist immer noch nicht in die Beschattung gefahren. Shading info steht auf "out - 14:45:37" - das ist der letzte Fhem Neustart. ASC_Shading_WaitingPeriod ist 300
Im ASC Device steht Shading auf on?
Zitat von: pcjogi am 26 Juni 2019, 15:12:04
Danke, ich habe jetzt anstelle von pct control eingetragen. mal sehen was heute noch passiert.
Leider fährt der Rollladen nicht hoch obwohl der Brightnesswert unter 20000 ist
SC_DEBUG!!! 2019.06.26 15:16:05 - EventProcessingShadingBrightness: EG.WC.Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.06.26 15:16:15 2: HMCCU: [d_ccu] Invalid channel HEQ0400175
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 15:16:15 - EventProcessingShadingBrightness: EG.WC.Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 15:16:15 - EventProcessingShadingBrightness: EG.WC.Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 8158.0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.26 15:16:15 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen Allgemein: 1
Meinst Du wegen Beschattung? Steht er in der Beschattungsposition? Ist Beschattung im ASC aktiv?
Zitat von: FunkOdyssey am 26 Juni 2019, 14:38:55
Das hatte ich heute auch. DEV war von heute morgen.
Gerade erneut aktualisiert und werde berichten.
Beschattung läuft wieder bei mir.
v0.6.19.23 aktiv.
Sch... Beschattung war aus Danke
Ah, stand auf off nach dem Update. Gar nicht drauf geachtet 8) geht jetzt
Hallo CoolTux,
ich habe gestern das Problem festgestellt, dass eine Jalousie sich abends aus der Beschattung heraus geöffnet hat (shading out) und das zu einem Zeitpunkt, wo die Jalousie hätte zugehen müssen.
In Kurz:
- 16:45 Uhr: von 100 auf 25 wg. "shading in"
- 20:04 Uhr: von 25 auf 100 wg. "shading out"
Und das obwohl um 20:00 Uhr zzgl. Offset das Rollo hätte schließen müssen.
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor luxsensor:luminance 200:200
ASC_Down brightness
ASC_DriveUpMaxDuration 45
ASC_Drive_Offset 180
ASC_Drive_OffsetStart 180
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 320
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 25
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 4000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 8000
ASC_Time_Down_Early 16:00
ASC_Time_Down_Late 20:00
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:15
ASC_Up brightness
ASC_WiggleValue 15
Siehe auch Debug-Logs im Anhang.
Ich denke, dass ich die Version 0.6.19.14 oder 0.6.19.15 im Einsatz hatte. Jedenfalls eine frühe Version vom 25. Juni.
Danach hat es natürlich noch einige Änderungen im Code gegeben.
@CoolTux:
Mir ist aufgefallen, dass bei SelfDefense anscheinend ASC_residentsDev nicht berücksichtigt wird. Kann das jemand bestätigen oder ist das nur bei mir so? Version ist 0.6.19.23.
Noch ein Vorschlag zur Erweiterung von SelfDefense.
Es gibt nicht nur zu öffnende Fenster/Türen, die bei Abwesenheit zu schützen sind, sondern auch feststehende Fensterelemente, wenn diese z.B. über die Terrasse leicht zugänglich sind. Könntest du bitte die Funktionalität von SelfDefense dahingehend erweitern, dass nicht nur SelfDefense greift, wenn ein Fenster/Tür den Status open hat?
Ich habe einige Rollläden vor Fenster/Tür/feststehenden Element, die grundsätzlich bei Abwesenheit geschlossen werden sollen - mache da keinen Unterschied ob geöffnet oder geschlossen. Insofern würde mir es reichen, wenn das grundsätzlich so wäre, aber vielleicht sehen das andere Anwender auch anders, so dass es ggf. individuell einstellbar sein sollte.
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 26 Juni 2019, 18:30:39
@CoolTux:
Mir ist aufgefallen, dass bei SelfDefense anscheinend ASC_residentsDev nicht berücksichtigt wird. Kann das jemand bestätigen oder ist das nur bei mir so? Version ist 0.6.19.23.
Noch ein Vorschlag zur Erweiterung von SelfDefense.
Es gibt nicht nur zu öffnende Fenster/Türen, die bei Abwesenheit zu schützen sind, sondern auch feststehende Fensterelemente, wenn diese z.B. über die Terrasse leicht zugänglich sind. Könntest du bitte die Funktionalität von SelfDefense dahingehend erweitern, dass nicht nur SelfDefense greift, wenn ein Fenster/Tür den Status open hat?
Ich habe einige Rollläden vor Fenster/Tür/feststehenden Element, die grundsätzlich bei Abwesenheit geschlossen werden sollen - mache da keinen Unterschied ob geöffnet oder geschlossen. Insofern würde mir es reichen, wenn das grundsätzlich so wäre, aber vielleicht sehen das andere Anwender auch anders, so dass es ggf. individuell einstellbar sein sollte.
Gruß
eurofinder
Dann hast Du das falsch verstanden. Deine Beschreibung ist Stand der aktuellen stable Version. Sprich da ist schon seit Anfang des Jahres so.
Mit der aktuellen Entwicklerversion werden alle Rollos bei absent geschlossen wenn absentDelay abgelaufen ist wo selfdefense Mode auf absent steht und global selfdefense aktiv ist.
Hallo CoolTux,
mein Problem mit den herunterfahrenden Rollos bei "shading out" ist mit der installierten 0.6.19.13er Version gelöst, soll heißen, es funktioniert jetzt wie es soll. Danke!
@CoolTux:
Ok, vielleicht habe ich da tatsächlich bei der Masse an Änderungen was verpasst. Hatte bisher auch SelfDefense nicht aktiviert.
Noch mal bitte für mich zu Klarstellung:
In der Commandref steht:
ZitatselfDefense - on/off - Aktiviert bzw. deaktiviert die Selbstschutzfunktion. Beispiel: Wenn das Residents-Gerät absent meldet, die Selbstschutzfunktion aktiviert wurde und ein Fenster im Haus noch geöffnet ist, so wird an diesem Fenster der Rollladen deaktivieren dann heruntergefahren.
Du hast gerade definiert für SelfDefense:
ZitatMit der aktuellen Entwicklerversion werden alle Rollos bei absent geschlossen wenn absentDelay abgelaufen ist wo selfdefense Mode auf absent steht und global selfdefense aktiv ist.
Was ist denn nun korrekt? Commandref ggf. nicht aktuell?
Ansonsten teste ich weiter und schaue, ob mit der aktuellen Entwicklerversion die Probleme dich ich hier und da hatte inzwischen nicht mehr aktuell sind.
Man kann es nicht häufig genug sagen. Danke für den Superjob den du hier leistet und für das geniale Modul, das Dank vieler aktiver Nutzer immer besser wird.
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 26 Juni 2019, 20:17:33
@CoolTux:
Ok, vielleicht habe ich da tatsächlich bei der Masse an Änderungen was verpasst. Hatte bisher auch SelfDefense nicht aktiviert.
Noch mal bitte für mich zu Klarstellung:
In der Commandref steht:
Du hast gerade definiert für SelfDefense:Was ist denn nun korrekt? Commandref ggf. nicht aktuell?
Ansonsten teste ich weiter und schaue, ob mit der aktuellen Entwicklerversion die Probleme dich ich hier und da hatte inzwischen nicht mehr aktuell sind.
Man kann es nicht häufig genug sagen. Danke für den Superjob den du hier leistet und für das geniale Modul, das Dank vieler aktiver Nutzer immer besser wird.
Gruß
eurofinder
In diesem Fall stimmt beides aber wie Du auch sagst ist die Commandref da noch nicht aktuell. Werde ich die Tage erweitern.
Wer zum Beispiel selfdefense aktiv hat aber selfdefense Mode nicht gesetzt oder auf gone gesetzt da werden nur die Rollos geschlossen wo Fenster auf sind bei absent. Und zwar sofort.
Bei Mode absent wird die delay Zeit abgewartet und dann werden alle Rollos geschlossen.
Danke Dir für das finden des Commandref Fehlers.
Grüße
In der aktuellesten Dev-Version (developmentversion": "v0.6.19.23") ist übrigens ein neuer Fehler drin:
Internals:
DEF NEQxxx
FUUID yyyy
FVERSION 88_HMCCUDEV.pm:v4.3.8-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_Rollo_EG_Gaeste_Sued
NR 145
STATE none
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr NEQxxx
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HM-Rollo-EG-Gaeste-Sued
ccutype HM-LC-Bl1-FM
channels 2
firmware 2.8
statevals devstate
READINGS:
2019-05-21 17:53:55 ASC_Enable on
2019-06-26 20:52:24 ASC_ShuttersLastDrive window closed at night
2019-06-26 18:32:29 ASC_Time_DriveDown 26.06.2019 - 22:00
2019-06-26 18:32:29 ASC_Time_DriveUp 27.06.2019 - 08:45
2018-07-03 18:35:14 Ferientag 0
2019-06-26 18:30:38 associatedWith myASControl
2019-06-26 20:52:24 control 0
2019-06-26 20:52:24 direction stop
2019-06-26 20:52:24 hmstate off
2019-06-26 19:02:51 inhibit unlocked
2019-06-26 20:52:24 level none
2019-06-26 19:02:51 lock unlocked
2019-06-26 20:52:24 motor stop
2019-06-26 20:52:24 pct 0
2019-06-26 20:52:24 state none
2019-06-26 20:52:24 working no
hmccu:
devspec NEQxxx
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 1
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OVAL 1
VAL 1
0.STICKY_UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL down
OVAL 2
SVAL stop
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL unlocked
OVAL false
SVAL unlocked
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL none
VAL 0.000000
1.WORKING:
OSVAL yes
OVAL 1
SVAL no
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -3
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -5
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1800
ASC_BlockingTime_beforNightClose 1800
ASC_BrightnessSensor HM_Sonne_Aussen_HWR:control 90:50
ASC_ComfortOpen_Pos 100
ASC_Down brightness
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Direction 206
ASC_Shading_MinMax_Elevation 20
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 107.5
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 25
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 40000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 50000
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 08:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:15
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_WindowRec HM_Kontakt_EG_Gaeste_Sued
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev d_ccu
alias Rollo Gästezimmer Süd
ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
ccureadingname ^(.+\.)?DIRECTION$:+motor
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 1.LEVEL
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/datapoint 1.INHIBIT 0:inhibit off/datapoint 1.INHIBIT 1:inhibit on/
genericDeviceType blind
group Rolladen
room Gästezimmer,Homematic
statedatapoint 1.LEVEL
stripnumber 1
subType blindActuator
substexcl control|pct
substitute LEVEL!#0-0:none,#100-100:open;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
Mit
{ ascAPIget('IsDay','HM_Rollo_EG_Gaeste_Sued') }
erhalte ich eine 0 zurück.
Wodurch das Verhalten zwar grundsätzlich richtig ist, aber die Bestimmung von IsDay hier irgendeinen Fehler hat.
@CoolTux:
Ok, dann habe auch ich das jetzt verstanden:-)
Klar, dass die Commandref nicht immer ganz aktuell sein kann, so schnell wie sich hier Dinge ändern und ergänzt werden.
Würde mich freuen, wenn auch die SelfDefense-Beschreibung im Stil wie die Beschattungsfunktion erfolgen könnte, denn die finde ich sehr gelungen und verständlich, trotz Komplexität.
Schönen Abend noch
eurofinder
Zitat von: kjmEjfu am 26 Juni 2019, 20:57:13
In der aktuellesten Dev-Version (developmentversion": "v0.6.19.23") ist übrigens ein neuer Fehler drin:
Internals:
DEF NEQxxx
FUUID yyyy
FVERSION 88_HMCCUDEV.pm:v4.3.8-s18552/2019-02-10
IODev d_ccu
NAME HM_Rollo_EG_Gaeste_Sued
NR 145
STATE none
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr NEQxxx
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname HM-Rollo-EG-Gaeste-Sued
ccutype HM-LC-Bl1-FM
channels 2
firmware 2.8
statevals devstate
READINGS:
2019-05-21 17:53:55 ASC_Enable on
2019-06-26 20:52:24 ASC_ShuttersLastDrive window closed at night
2019-06-26 18:32:29 ASC_Time_DriveDown 26.06.2019 - 22:00
2019-06-26 18:32:29 ASC_Time_DriveUp 27.06.2019 - 08:45
2018-07-03 18:35:14 Ferientag 0
2019-06-26 18:30:38 associatedWith myASControl
2019-06-26 20:52:24 control 0
2019-06-26 20:52:24 direction stop
2019-06-26 20:52:24 hmstate off
2019-06-26 19:02:51 inhibit unlocked
2019-06-26 20:52:24 level none
2019-06-26 19:02:51 lock unlocked
2019-06-26 20:52:24 motor stop
2019-06-26 20:52:24 pct 0
2019-06-26 20:52:24 state none
2019-06-26 20:52:24 working no
hmccu:
devspec NEQxxx
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 1
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OVAL 1
VAL 1
0.STICKY_UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL down
OVAL 2
SVAL stop
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL unlocked
OVAL false
SVAL unlocked
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL none
VAL 0.000000
1.WORKING:
OSVAL yes
OVAL 1
SVAL no
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -3
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -5
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1800
ASC_BlockingTime_beforNightClose 1800
ASC_BrightnessSensor HM_Sonne_Aussen_HWR:control 90:50
ASC_ComfortOpen_Pos 100
ASC_Down brightness
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Direction 206
ASC_Shading_MinMax_Elevation 20
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 107.5
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 25
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 40000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 50000
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 08:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:15
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_WindowRec HM_Kontakt_EG_Gaeste_Sued
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev d_ccu
alias Rollo Gästezimmer Süd
ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
ccureadingname ^(.+\.)?DIRECTION$:+motor
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 1.LEVEL
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/datapoint 1.INHIBIT 0:inhibit off/datapoint 1.INHIBIT 1:inhibit on/
genericDeviceType blind
group Rolladen
room Gästezimmer,Homematic
statedatapoint 1.LEVEL
stripnumber 1
subType blindActuator
substexcl control|pct
substitute LEVEL!#0-0:none,#100-100:open;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
Mit
{ ascAPIget('IsDay','HM_Rollo_EG_Gaeste_Sued') }
erhalte ich eine 0 zurück.
Wodurch das Verhalten zwar grundsätzlich richtig ist, aber die Bestimmung von IsDay hier irgendeinen Fehler hat.
War denn der Brightnesswert noch nicht unter den min Wert gefallen zum schließen des Rollos?
Zitat von: eurofinder am 26 Juni 2019, 20:58:42
@CoolTux:
Ok, dann habe auch ich das jetzt verstanden:-)
Klar, dass die Commandref nicht immer ganz aktuell sein kann, so schnell wie sich hier Dinge ändern und ergänzt werden.
Würde mich freuen, wenn auch die SelfDefense-Beschreibung im Stil wie die Beschattungsfunktion erfolgen könnte, denn die finde ich sehr gelungen und verständlich, trotz Komplexität.
Schönen Abend noch
eurofinder
Wenn Du magst und Zeit hast würde ich mich sehr freuen wenn Du Dich da versuchen würdest. Die Beschattungsbeschreibung hatte auch jemand anderes geschrieben. Ich bin da immer Betriebsblind.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 26 Juni 2019, 21:16:46
War denn der Brightnesswert noch nicht unter den min Wert gefallen zum schließen des Rollos?
um 21 Uhr? Nee, noch lange nicht. Der ist jetzt erst bei 56.8
Das andere Fenster, dass bis auf den Sensor die gleichen Einstellungen hat, ist auch noch offen.
Ist nach dem Schließen des Fensters (also Sensor auf closed) in die Nacht gefahren - hätte ich direkt erwähnen sollen.
@CoolTux:
ZitatWenn Du magst und Zeit hast würde ich mich sehr freuen wenn Du Dich da versuchen würdest. Die Beschattungsbeschreibung hatte auch jemand anderes geschrieben. Ich bin da immer Betriebsblind.
Kann mich gerne versuchen. Könnte aber etwas dauern, weil beruflich ab morgen on Tour und ganze Wochenende zeitlich verplant. Ich schau mal was ich schaffe.
Hier gerade folgendes Ereignis:
Rollladen waren bereits durch night close um 22:21 Uhr geschlossen worden. Um 22:30 Uhr wurde Rollladen durch shading out wieder geöffnet.
Hier ASC-Device:
Internals:
DEV_VERSION v0.6.19.23
FUUID 5d1337e9-f33f-d9bf-9c97-d4ffaa590d565bbd
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19/2019-06-26 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV global,ASC,RAnkleide,RAnkleide_Velux,RBad,RBuero,RGaeste,RGaeste_Velux,RKueche,RPSK_Fenster_WZ,RPSK_TUER_WZ,RSZ,RWC,KBuero,Lichtsensor,KGaeste,KBad,Astro,KWC,rr_Dummy,K_TUER_WZ,KSZ
NR 159
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE shading out
TYPE AutoShuttersControl
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-26 22:30:35 RAnkleide_PosValue 0
2019-06-26 22:22:59 RAnkleide_Velux_PosValue 100
2019-06-26 22:22:22 RAnkleide_Velux_lastPosValue 0
2019-06-26 22:22:22 RAnkleide_Velux_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:15
2019-06-26 22:30:13 RAnkleide_lastPosValue 100
2019-06-26 22:22:22 RAnkleide_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:15
2019-06-26 22:30:33 RBad_PosValue 0
2019-06-26 22:30:13 RBad_lastPosValue 90
2019-06-26 22:22:22 RBad_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:15
2019-06-26 22:30:31 RBuero_PosValue 98
2019-06-26 22:30:02 RBuero_lastPosValue 0
2019-06-26 22:30:02 RBuero_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:00
2019-06-26 22:22:42 RGaeste_PosValue 90
2019-06-26 22:23:02 RGaeste_Velux_PosValue 100
2019-06-26 22:22:22 RGaeste_Velux_lastPosValue 0
2019-06-26 22:22:22 RGaeste_Velux_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:00
2019-06-26 22:22:22 RGaeste_lastPosValue 0
2019-06-26 22:22:22 RGaeste_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:00
2019-06-26 22:30:25 RKueche_PosValue 100
2019-06-26 22:30:02 RKueche_lastPosValue 0
2019-06-26 22:30:02 RKueche_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:15
2019-06-26 22:30:33 RPSK_Fenster_WZ_PosValue 100
2019-06-26 22:30:02 RPSK_Fenster_WZ_lastPosValue 0
2019-06-26 22:30:02 RPSK_Fenster_WZ_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:00
2019-06-26 22:30:33 RPSK_TUER_WZ_PosValue 100
2019-06-26 22:30:02 RPSK_TUER_WZ_lastPosValue 0
2019-06-26 22:30:02 RPSK_TUER_WZ_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:00
2019-06-26 22:22:39 RSZ_PosValue 90
2019-06-26 22:22:22 RSZ_lastPosValue 0
2019-06-26 22:22:22 RSZ_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:00
2019-06-26 22:30:23 RWC_PosValue 100
2019-06-26 22:30:02 RWC_lastPosValue 0
2019-06-26 22:30:02 RWC_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:15
2019-06-26 11:16:25 ascEnable on
2019-06-26 11:17:45 controlShading on
2019-06-26 11:16:25 hardLockOut off
2019-06-26 19:05:00 room_ASC_EG_tahoma RBuero,RKueche,RPSK_Fenster_WZ,RPSK_TUER_WZ,RWC
2019-06-26 19:05:00 room_ASC_OG_tahoma RAnkleide,RAnkleide_Velux,RBad,RGaeste,RGaeste_Velux,RSZ
2019-06-26 11:52:59 selfDefense on
2019-06-26 22:30:35 state shading out
2019-06-26 11:42:37 sunriseTimeWeHoliday on
2019-06-26 19:05:00 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
RAnkleide
RAnkleide_Velux
RBad
RBuero
RGaeste
RGaeste_Velux
RKueche
RPSK_Fenster_WZ
RPSK_TUER_WZ
RSZ
RWC
monitoredDevs:
Astro:
ASC ASC_twilightDevice
KBad:
RBad ASC_WindowRec
KBuero:
RBuero ASC_WindowRec
KGaeste:
RGaeste ASC_WindowRec
KSZ:
RSZ ASC_WindowRec
KWC:
RWC ASC_WindowRec
K_TUER_WZ:
RPSK_TUER_WZ ASC_WindowRec
Lichtsensor:
RAnkleide ASC_BrightnessSensor
RAnkleide_Velux ASC_BrightnessSensor
RBad ASC_BrightnessSensor
RGaeste_Velux ASC_BrightnessSensor
RKueche ASC_BrightnessSensor
RPSK_Fenster_WZ ASC_BrightnessSensor
RPSK_TUER_WZ ASC_BrightnessSensor
RAnkleide:
RAnkleide_Velux:
RBad:
RBuero:
RGaeste:
RGaeste_Velux:
RKueche:
RPSK_Fenster_WZ:
RPSK_TUER_WZ:
RSZ:
RWC:
rr_Dummy:
ASC ASC_residentsDev
Attributes:
ASC_expert 1
ASC_residentsDev rr_Dummy
ASC_tempSensor WetterProplanta:temperature
ASC_twilightDevice Astro
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
verbose 4
Rollladen 1:
Internals:
COMMANDS dim:slider,0,1,100 cancel:noArg close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink
DEF DEVICE io://1208-4648-3794/5491834
FUUID 5cc2c399-f33f-d9bf-00db-85acbec6be38b14f
IODev tahoma
NAME RAnkleide
NR 108
NTFY_ORDER 50-RAnkleide
STATE dim0
SUBTYPE DEVICE
TYPE tahoma
device io://1208-4648-3794/5491834
fid 5491834
inClass RollerShutter
inControllable io:RollerShutterGenericIOComponent
inExecId finished
inExecState COMPLETED
inLabel Ankleidezimmer
inPlaceOID e02f98e0-c97b-4558-9e35-6a8bb855b75d
inType 1
Helper:
DBLOG:
ClosureState:
DbLog:
TIME 1561581754.24507
VALUE 0
READINGS:
2019-05-28 21:31:11 ASC_Enable on
2019-06-26 22:42:34 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-26 22:22:22 ASC_Time_DriveDown 27.06.2019 - 22:22
2019-06-26 22:22:22 ASC_Time_DriveUp 27.06.2019 - 05:15
2019-06-26 22:42:34 ClosureState 0
2019-06-26 22:42:34 NameState Ankleidezimmer
2019-06-26 22:42:34 OpenClosedState open
2019-06-26 22:42:34 PriorityLockTimerState 0
2019-06-26 22:42:34 RSSILevelState 46
2019-06-26 22:42:34 StatusState available
2019-06-26 19:05:01 associatedWith ASC
2019-06-26 22:42:34 devicestate open
2019-06-26 22:42:34 state dim0
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
ASC_BrightnessSensor Lichtsensor:state
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading ClosureState
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 40
ASC_Shading_Direction 275
ASC_Shading_MinMax_Elevation 10
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 100
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 1500
ASC_Shading_StateChange_Sunny 3000
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 05:15
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 06:30
ASC_Ventilate_Pos 90
DbLogInclude ClosureState
IODev tahoma
alias Rolladen Ankleide
devStateIcon 0:fts_window_2w 100:fts_shutter_100 [0-9]:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_90
levelRound 5
room ASC,OG,tahoma
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd dim
Rollladen 2:
Internals:
COMMANDS dim:slider,0,1,100 cancel:noArg close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink
DEF DEVICE io://1208-4648-3794/2827138
FUUID 5cc2c399-f33f-d9bf-12fe-cfa74e0d2ae7f73e
IODev tahoma
NAME RBad
NR 104
NTFY_ORDER 50-RBad
STATE dim0
SUBTYPE DEVICE
TYPE tahoma
device io://1208-4648-3794/2827138
fid 2827138
inClass RollerShutter
inControllable io:RollerShutterGenericIOComponent
inExecId finished
inExecState COMPLETED
inLabel Bad
inPlaceOID a23f9e11-649c-4969-8975-a373422d2651
inType 1
Helper:
DBLOG:
ClosureState:
DbLog:
TIME 1561581783.05227
VALUE 0
READINGS:
2019-05-28 21:31:11 ASC_Enable on
2019-06-26 22:43:03 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-26 22:22:22 ASC_Time_DriveDown 27.06.2019 - 22:22
2019-06-26 22:22:22 ASC_Time_DriveUp 27.06.2019 - 05:15
2019-06-26 22:43:03 ClosureState 0
2019-06-26 22:43:03 NameState Bad
2019-06-26 22:43:03 OpenClosedState open
2019-06-26 22:43:03 PriorityLockTimerState 0
2019-06-26 22:43:03 RSSILevelState 26
2019-06-26 22:43:03 StatusState available
2019-06-26 19:05:01 associatedWith ASC
2019-06-26 22:43:03 devicestate open
2019-06-26 22:43:03 state dim0
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
ASC_BlockingTime_afterManual 1
ASC_BrightnessSensor Lichtsensor:state
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading ClosureState
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 40
ASC_Shading_Direction 275
ASC_Shading_MinMax_Elevation 10
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 90
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 1500
ASC_Shading_StateChange_Sunny 3000
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 05:15
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 06:30
ASC_Ventilate_Pos 90
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec KBad
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogInclude ClosureState
IODev tahoma
alias Rolladen Bad
devStateIcon devStateIcon 0:fts_window_2w 100:fts_shutter_100 [0-9]:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_90
levelRound 5
room ASC,OG,tahoma
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd dim
Seit ca. 20:30 Uhr sollten Voraussetzung für shading eigentlich nicht mehr gegeben sein bei den Rollläden - war jedenfalls bisher bei der stable immer unproblematisch.
Kann jemand bestätigen benfalls mal ein solches "Problem" gehabt zu haben? Kann es ggf. damit zusammenhängen, dass ich heute mehrfach aktuelle git-Versionen installiert hatte?
Gruß
eurofinder
@CoolTux:
Habe noch aus dem Logfile einige Einträge gefunden betreffend shading out nach night close:
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (RBad) - EventProcessingShadingBrightness
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (RBad) - EventProcessingShadingBrightness
Brightness: 2.3
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: RBad Azimuth: 315.9 Elevation: -2.2 Brightness: 2.3 OutTemp: 17.6
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: RBad Nach dem return
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: RBad In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1561580560
2019.06.26 22:30:13 3: RBad: tahoma_applyRequest data={"label":"Bad - Oeffnen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/2827138","commands":[{"name":"open","parameters":[]}]}]}
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RBad Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'dim 0'
];
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RBad_lastPosValue: 90'
];
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing - In der Routine zum fahren der Rolll�den, Shading Wert: out
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (RAnkleide) - EventProcessingShadingBrightness
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (RAnkleide) - EventProcessingShadingBrightness
Brightness: 2.3
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: RAnkleide Azimuth: 315.9 Elevation: -2.2 Brightness: 2.3 OutTemp: 17.6
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: RAnkleide Nach dem return
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: RAnkleide In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1561580560
2019.06.26 22:30:13 3: RAnkleide: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleidezimmer - Oeffnen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/5491834","commands":[{"name":"open","parameters":[]}]}]}
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RAnkleide Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'dim 0'
];
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RAnkleide_lastPosValue: 100'
];
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing - In der Routine zum fahren der Rolll�den, Shading Wert: out
Gruß
eurofinder
Zitat von: kjmEjfu am 26 Juni 2019, 21:57:33
um 21 Uhr? Nee, noch lange nicht. Der ist jetzt erst bei 56.8
Das andere Fenster, dass bis auf den Sensor die gleichen Einstellungen hat, ist auch noch offen.
Ist nach dem Schließen des Fensters (also Sensor auf closed) in die Nacht gefahren - hätte ich direkt erwähnen sollen.
Kannst Du das bitte morgen noch einmal gegen prüfen.
Zitat von: eurofinder am 26 Juni 2019, 22:53:03
@CoolTux:
Habe noch aus dem Logfile einige Einträge gefunden betreffend shading out nach night close:
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (RBad) - EventProcessingShadingBrightness
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (RBad) - EventProcessingShadingBrightness
Brightness: 2.3
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: RBad Azimuth: 315.9 Elevation: -2.2 Brightness: 2.3 OutTemp: 17.6
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: RBad Nach dem return
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: RBad In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1561580560
2019.06.26 22:30:13 3: RBad: tahoma_applyRequest data={"label":"Bad - Oeffnen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/2827138","commands":[{"name":"open","parameters":[]}]}]}
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RBad Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'dim 0'
];
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RBad_lastPosValue: 90'
];
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing - In der Routine zum fahren der Rolll�den, Shading Wert: out
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (RAnkleide) - EventProcessingShadingBrightness
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (RAnkleide) - EventProcessingShadingBrightness
Brightness: 2.3
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: RAnkleide Azimuth: 315.9 Elevation: -2.2 Brightness: 2.3 OutTemp: 17.6
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: RAnkleide Nach dem return
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: RAnkleide In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1561580560
2019.06.26 22:30:13 3: RAnkleide: tahoma_applyRequest data={"label":"Ankleidezimmer - Oeffnen - myFHEM","actions":[{"deviceURL":"io://1208-4648-3794/5491834","commands":[{"name":"open","parameters":[]}]}]}
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RAnkleide Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'dim 0'
];
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RAnkleide_lastPosValue: 100'
];
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
2019.06.26 22:30:13 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing - In der Routine zum fahren der Rolll�den, Shading Wert: out
Gruß
eurofinder
Schaue ich mir morgen in Ruhe an.
@CoolTux:
OK. Noch etwas ist mir aufgefallen. Nachdem alle Rollläden ja per night close geschlossen wurden (zwischen 22:21 und 22:30 Uhr), sind um 22:52 Uhr alle Rollläden von night close auf manual gesetzt worden. Zwischenzeitlich wurde kein Rollladen automatisiert oder per Hand gesteuert.
Hier Auszug aus dem Log:
2019.06.26 22:52:04 3: tahoma: request active
2019.06.26 22:52:10 3: tahoma: request active
2019.06.26 22:52:16 3: tahoma: request active
2019.06.26 22:52:24 3: tahoma: tahoma_dispatch json string is faulty<html><head> <meta http-equiv="Content-T ...
2019.06.26 22:52:30 3: tahoma: tahoma_login
2019.06.26 22:52:30 2: tahoma: login start
2019.06.26 22:52:31 2: tahoma: login end, logged_in=1
2019.06.26 22:52:35 2: tahoma: tahoma_autocreate begin
2019.06.26 22:52:35 2: tahoma: tahoma_autocreate end, new=0
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: tahoma_updateDevices
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=4ea98591-dcaf-4f18-91b3-0627f69c73cb
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=84081d6f-ec75-4c25-9268-0068dc3e7efd
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=22ea9844-d342-496d-95da-0c38a05e581b
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=d8b3a8b0-4ad1-4cac-bdf1-d699afeb7472
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=ace2e2f1-0e25-4d8e-967e-44d16cb4c240
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=db08e856-cb18-4df0-a7b7-0159e29c5f2d
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=aa8a434b-dbc2-462b-a08f-5ff2e84bb6ba
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=1280f441-225c-4eb0-92e9-0030b0a05804
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=fbc77561-bf71-40ac-a75f-fbf51da1227e
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=4f7e551c-8414-412d-9465-671bf26ad16b
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=c463eae3-23f5-4e17-ba52-ab67ec0f0d9c
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=fe5c4cf7-2d77-4971-a3c3-6fbc0257b976
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=87affb9f-8802-4161-8cee-fcb1082d5533
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=007e5507-b23d-44c0-9703-bfce3a60a761
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=70837f43-477d-4ced-abbc-2bbfe4e170e2
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=d3ca4a2f-09cc-48d4-859a-af3d077ff3fd
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=3b4365fa-7103-4185-88ac-5fcc2306da6b
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=9a3e3d37-2760-477b-8d31-e4b06360ef83
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=3b8e58e8-388f-43bf-b850-4214cbc0bc20
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=de59642e-cdd3-4bf2-bf03-62dc4493d191
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=836b4156-fe38-4535-916b-dafd90ee30e9
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=a27a5810-589b-4389-b994-abff3d59d102
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=791cf9c2-0b28-4813-bc36-2c06c54ea2a2
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=ca2f531e-f703-41dc-ad61-46b02c0a3e0d
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RGaeste Name: ASC Notify: $VAR1 = [
"NameState: G\x{c3}\x{a4}stezimmer",
'PriorityLockTimerState: 0',
'StatusState: available',
'RSSILevelState: 64',
'state: dim90',
'ClosureState: 90',
'devicestate: open',
'OpenClosedState: open'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RGaeste_PosValue: 90'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RSZ Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'NameState: Schlafzimmer',
'PriorityLockTimerState: 0',
'StatusState: available',
'RSSILevelState: 58',
'state: dim90',
'ClosureState: 90',
'devicestate: open',
'OpenClosedState: open'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RSZ_PosValue: 90'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RKueche Name: ASC Notify: $VAR1 = [
"NameState: K\x{c3}\x{bc}che",
'PriorityLockTimerState: 0',
'StatusState: available',
'RSSILevelState: 66',
'state: dim100',
'ClosureState: 100',
'devicestate: closed',
'OpenClosedState: closed'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RKueche_PosValue: 100'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RBad Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'NameState: Bad',
'PriorityLockTimerState: 0',
'StatusState: available',
'RSSILevelState: 24',
'state: dim0',
'ClosureState: 0',
'devicestate: open',
'OpenClosedState: open'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RBad_PosValue: 0'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RGaeste_Velux Name: ASC Notify: $VAR1 = [
"NameState: G\x{c3}\x{a4}ste Velux",
'PriorityLockTimerState: 0',
'StatusState: available',
'RSSILevelState: 48',
'state: dim100',
'ClosureState: 100',
'devicestate: closed',
'OpenClosedState: closed'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RGaeste_Velux_PosValue: 100'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RPSK_TUER_WZ Name: ASC Notify: $VAR1 = [
"NameState: WZ PSK-T\x{c3}\x{bc}r",
'PriorityLockTimerState: 0',
'StatusState: available',
'RSSILevelState: 88',
'state: dim100',
'ClosureState: 100',
'devicestate: closed',
'OpenClosedState: closed'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RPSK_TUER_WZ_PosValue: 100'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RPSK_Fenster_WZ Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'NameState: WZ PSK-Fenster',
'PriorityLockTimerState: 0',
'StatusState: available',
'RSSILevelState: 78',
'state: dim100',
'ClosureState: 100',
'devicestate: closed',
'OpenClosedState: closed'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RPSK_Fenster_WZ_PosValue: 100'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RAnkleide Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'NameState: Ankleidezimmer',
'PriorityLockTimerState: 0',
'StatusState: available',
'RSSILevelState: 44',
'state: dim0',
'ClosureState: 0',
'devicestate: open',
'OpenClosedState: open'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RAnkleide_PosValue: 0'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RWC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
"NameState: G\x{c3}\x{a4}ste-WC",
'PriorityLockTimerState: 0',
'StatusState: available',
'RSSILevelState: 82',
'state: dim100',
'ClosureState: 100',
'devicestate: closed',
'OpenClosedState: closed'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RWC_PosValue: 100'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RBuero Name: ASC Notify: $VAR1 = [
"NameState: B\x{c3}\x{bc}ro",
'PriorityLockTimerState: 0',
'StatusState: available',
'RSSILevelState: 54',
'state: dim98',
'ClosureState: 98',
'devicestate: open',
'OpenClosedState: open'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RBuero_PosValue: 98'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RAnkleide_Velux Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'NameState: Ankleide Velux',
'PriorityLockTimerState: 0',
'StatusState: available',
'RSSILevelState: 60',
'state: dim100',
'ClosureState: 100',
'devicestate: open',
'OpenClosedState: open'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RAnkleide_Velux_PosValue: 100'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: rr_Dummy Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'durTimerAbsence_cr: 227',
'durTimerAbsence: 03:47:00'
];
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 26 Juni 2019, 23:34:52
@CoolTux:
OK. Noch etwas ist mir aufgefallen. Nachdem alle Rollläden ja per night close geschlossen wurden (zwischen 22:21 und 22:30 Uhr), sind um 22:52 Uhr alle Rollläden von night close auf manual gesetzt worden. Zwischenzeitlich wurde kein Rollladen automatisiert oder per Hand gesteuert.
Hier Auszug aus dem Log:
2019.06.26 22:52:04 3: tahoma: request active
2019.06.26 22:52:10 3: tahoma: request active
2019.06.26 22:52:16 3: tahoma: request active
2019.06.26 22:52:24 3: tahoma: tahoma_dispatch json string is faulty<html><head> <meta http-equiv="Content-T ...
2019.06.26 22:52:30 3: tahoma: tahoma_login
2019.06.26 22:52:30 2: tahoma: login start
2019.06.26 22:52:31 2: tahoma: login end, logged_in=1
2019.06.26 22:52:35 2: tahoma: tahoma_autocreate begin
2019.06.26 22:52:35 2: tahoma: tahoma_autocreate end, new=0
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: tahoma_updateDevices
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=4ea98591-dcaf-4f18-91b3-0627f69c73cb
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=84081d6f-ec75-4c25-9268-0068dc3e7efd
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=22ea9844-d342-496d-95da-0c38a05e581b
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=d8b3a8b0-4ad1-4cac-bdf1-d699afeb7472
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=ace2e2f1-0e25-4d8e-967e-44d16cb4c240
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=db08e856-cb18-4df0-a7b7-0159e29c5f2d
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=aa8a434b-dbc2-462b-a08f-5ff2e84bb6ba
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=1280f441-225c-4eb0-92e9-0030b0a05804
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=fbc77561-bf71-40ac-a75f-fbf51da1227e
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=4f7e551c-8414-412d-9465-671bf26ad16b
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=c463eae3-23f5-4e17-ba52-ab67ec0f0d9c
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=fe5c4cf7-2d77-4971-a3c3-6fbc0257b976
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=87affb9f-8802-4161-8cee-fcb1082d5533
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=007e5507-b23d-44c0-9703-bfce3a60a761
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=70837f43-477d-4ced-abbc-2bbfe4e170e2
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=d3ca4a2f-09cc-48d4-859a-af3d077ff3fd
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=3b4365fa-7103-4185-88ac-5fcc2306da6b
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=9a3e3d37-2760-477b-8d31-e4b06360ef83
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=3b8e58e8-388f-43bf-b850-4214cbc0bc20
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=de59642e-cdd3-4bf2-bf03-62dc4493d191
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=836b4156-fe38-4535-916b-dafd90ee30e9
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=a27a5810-589b-4389-b994-abff3d59d102
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=791cf9c2-0b28-4813-bc36-2c06c54ea2a2
2019.06.26 22:52:35 3: tahoma: updateDevices oid=ca2f531e-f703-41dc-ad61-46b02c0a3e0d
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RGaeste Name: ASC Notify: $VAR1 = [
"NameState: G\x{c3}\x{a4}stezimmer",
'PriorityLockTimerState: 0',
'StatusState: available',
'RSSILevelState: 64',
'state: dim90',
'ClosureState: 90',
'devicestate: open',
'OpenClosedState: open'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RGaeste_PosValue: 90'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RSZ Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'NameState: Schlafzimmer',
'PriorityLockTimerState: 0',
'StatusState: available',
'RSSILevelState: 58',
'state: dim90',
'ClosureState: 90',
'devicestate: open',
'OpenClosedState: open'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RSZ_PosValue: 90'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RKueche Name: ASC Notify: $VAR1 = [
"NameState: K\x{c3}\x{bc}che",
'PriorityLockTimerState: 0',
'StatusState: available',
'RSSILevelState: 66',
'state: dim100',
'ClosureState: 100',
'devicestate: closed',
'OpenClosedState: closed'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RKueche_PosValue: 100'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RBad Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'NameState: Bad',
'PriorityLockTimerState: 0',
'StatusState: available',
'RSSILevelState: 24',
'state: dim0',
'ClosureState: 0',
'devicestate: open',
'OpenClosedState: open'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RBad_PosValue: 0'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RGaeste_Velux Name: ASC Notify: $VAR1 = [
"NameState: G\x{c3}\x{a4}ste Velux",
'PriorityLockTimerState: 0',
'StatusState: available',
'RSSILevelState: 48',
'state: dim100',
'ClosureState: 100',
'devicestate: closed',
'OpenClosedState: closed'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RGaeste_Velux_PosValue: 100'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.06.26 22:52:35 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RPSK_TUER_WZ Name: ASC Notify: $VAR1 = [
"NameState: WZ PSK-T\x{c3}\x{bc}r",
'PriorityLockTimerState: 0',
'StatusState: available',
'RSSILevelState: 88',
'state: dim100',
'ClosureState: 100',
'devicestate: closed',
'OpenClosedState: closed'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RPSK_TUER_WZ_PosValue: 100'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RPSK_Fenster_WZ Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'NameState: WZ PSK-Fenster',
'PriorityLockTimerState: 0',
'StatusState: available',
'RSSILevelState: 78',
'state: dim100',
'ClosureState: 100',
'devicestate: closed',
'OpenClosedState: closed'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RPSK_Fenster_WZ_PosValue: 100'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RAnkleide Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'NameState: Ankleidezimmer',
'PriorityLockTimerState: 0',
'StatusState: available',
'RSSILevelState: 44',
'state: dim0',
'ClosureState: 0',
'devicestate: open',
'OpenClosedState: open'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RAnkleide_PosValue: 0'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RWC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
"NameState: G\x{c3}\x{a4}ste-WC",
'PriorityLockTimerState: 0',
'StatusState: available',
'RSSILevelState: 82',
'state: dim100',
'ClosureState: 100',
'devicestate: closed',
'OpenClosedState: closed'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RWC_PosValue: 100'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RBuero Name: ASC Notify: $VAR1 = [
"NameState: B\x{c3}\x{bc}ro",
'PriorityLockTimerState: 0',
'StatusState: available',
'RSSILevelState: 54',
'state: dim98',
'ClosureState: 98',
'devicestate: open',
'OpenClosedState: open'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RBuero_PosValue: 98'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: RAnkleide_Velux Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'NameState: Ankleide Velux',
'PriorityLockTimerState: 0',
'StatusState: available',
'RSSILevelState: 60',
'state: dim100',
'ClosureState: 100',
'devicestate: open',
'OpenClosedState: open'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'RAnkleide_Velux_PosValue: 100'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
2019.06.26 22:52:36 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: rr_Dummy Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'durTimerAbsence_cr: 227',
'durTimerAbsence: 03:47:00'
];
Gruß
eurofinder
Guten Morgen,
Mal davon ab die folgende Idee auch schon bei den älteren Versionen Probleme gemacht hätte, aber kann es sein das Deine Rollodevices kontinuierlich Daten empfangen und Readings aktualisiert werden ohne daß sich was ändert? Mir geht es speziell um das Reading welches Du zur Positions Bestimmung mit angegeben hast?
Grüße
Moin,
also mir scheint da noch ein Bug im selfDefense zu sein. Residents steht auf absent, sind aber Rollladen ins selfDefense gegangen, die auf Mode = gone stehen und Rolllade_Wohnzimmer steht auf absent, ist aber gar nicht runtergegangen (siehe Screenshot).
Rolllade_Kueche hat die selben Einstellungen wie Wohnzimmer, ist aber in selfDefense gegangen. Einstellungen Rolllade_Kueche und Wohnzimmer
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 600
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Self_Defense_Mode absent
HW_Raum ist in selfDefense gegangen, sollte er aber nur bei Residents=gone
nternals:
.eventMapCmd 100%:noArg 0%:noArg
.triggerUsed 1
DEF 4E8B99
FUUID 5c990540-f33f-ce3b-4a54-c0060974741f226c
HMUART_EG_MSGCNT 13
HMUART_EG_RAWMSG 050000413CA4104E8B990B98D006010000
HMUART_EG_RSSI -65
HMUART_EG_TIME 2019-06-27 08:42:48
HMUART_OG_MSGCNT 13
HMUART_OG_RAWMSG 050100313CA4104E8B990B98D006010000
HMUART_OG_RSSI -49
HMUART_OG_TIME 2019-06-27 08:42:48
IODev HMUART_OG
LASTInputDev HMUART_OG
MSGCNT 26
NAME Rolllade_HWRaum
NOTIFYDEV global
NR 229
NTFY_ORDER 50-Rolllade_HWRaum
STATE 0
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:3C - t:10 s:4E8B99 d:0B98D0 06010000
protLastRcv 2019-06-27 08:42:48
protRcv 13 last_at:2019-06-27 08:42:48
protSnd 14 last_at:2019-06-27 08:42:48
protState CMDs_done
rssi_HMUART_EG cnt:1 min:-75 max:-75 avg:-75 lst:-75
rssi_HMUART_OG cnt:6 min:-61 max:-52 avg:-56 lst:-56
rssi_at_HMUART_EG cnt:13 min:-69 max:-64 avg:-65.76 lst:-65
rssi_at_HMUART_OG cnt:13 min:-62 max:-45 avg:-50.61 lst:-49
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-03-25 17:43:45 .D-devInfo 010100
2019-03-25 17:43:45 .D-stc 30
2019-03-25 17:43:56 .R-confBtnTime permanent
2019-03-25 17:43:56 .R-intKeyVisib invisib
2019-03-25 17:43:56 .R-localResDis off
2019-03-25 17:43:57 .R-refRunCounter 0
2019-03-25 17:43:57 .R-statusInfoMinDly 2 s
2019-03-25 17:43:57 .R-statusInfoRandom 1 s
2019-03-25 17:43:57 .R-transmitTryMax 6
2019-03-31 13:32:02 .peerListRDate 2019-03-31 13:32:02
2019-06-27 08:42:48 .protLastRcv 2019-06-27 08:42:48
2019-05-21 11:48:35 ASC_Enable on
2019-06-27 08:42:48 ASC_ShuttersLastDrive selfDefense active
2019-06-27 08:00:01 ASC_Time_DriveDown 27.06.2019 - 22:00
2019-06-27 08:00:01 ASC_Time_DriveUp 28.06.2019 - 08:00
2019-06-27 08:42:22 CommandAccepted yes
2019-03-25 17:43:45 D-firmware 2.11
2019-03-25 17:43:45 D-serialNr NEQ0988665
2019-03-31 13:32:00 PairedTo 0x0B98D0
2019-03-31 13:31:14 R-driveDown 21.9 s
2019-03-31 13:32:01 R-driveTurn 1 s
2019-03-31 13:31:55 R-driveUp 22 s
2019-03-25 17:43:56 R-pairCentral 0x0B98D0
2019-03-25 17:43:57 R-powerUpAction off
2019-03-25 17:43:57 R-sign off
2019-03-31 13:32:00 RegL_00. 00:00 02:01 0A:0B 0B:98 0C:D0 15:FF 18:00
2019-03-31 13:32:01 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DB 0D:00 0E:DC 0F:0A 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-06-26 14:45:39 associatedWith AutoShuttersControl
2019-06-27 08:42:48 deviceMsg off (to VCCU)
2019-06-27 08:42:48 level 0
2019-06-27 08:42:48 motor stop:off
2019-06-27 08:42:48 pct 0
2019-03-25 17:43:55 powerOn 2019-03-25 17:43:55
2019-06-27 08:42:48 recentStateType info
2019-06-27 08:42:48 state off
2019-06-27 08:42:48 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 60
cSnd 110B98D04E8B990201C8,110B98D04E8B99020100
dlvlCmd ++A0110B98D04E8B99020100
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +4E8B99,00,00,00
nextSend 1561617768.85286
rxt 0
vccu VCCU
p:
4E8B99
00
00
00
prefIO:
HMUART
mRssi:
mNo 3C
io:
HMUART_EG:
-65
-65
HMUART_OG:
-41
-41
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART_EG
flg A
ts 1561617768.44395
ack:
HASH(0x537a928)
3C80020B98D04E8B9900
rssi:
HMUART_EG:
avg -75
cnt 1
lst -75
max -75
min -75
HMUART_OG:
avg -56
cnt 6
lst -56
max -52
min -61
at_HMUART_EG:
avg -65.7692307692308
cnt 13
lst -65
max -64
min -69
at_HMUART_OG:
avg -50.6153846153846
cnt 13
lst -49
max -45
min -62
tmpl:
Attributes:
.mId 006A
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down brightness
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 600
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Self_Defense_Mode gone
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 225
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 5
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 6500
ASC_Shading_StateChange_Sunny 10000
ASC_Shading_WaitingPeriod 300
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 07:30
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec Fenster_Hauswirtschaftsraum
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev HMUART_OG
IOgrp VCCU:HMUART
autoReadReg 4_reqStatus
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
devStateIcon (0).*:fts_shutter_100 (8$|9$|1[0-8]$).*:fts_shutter_90 (18|19|2[0-8]).*:fts_shutter_80 (28|29|3[0-8]).*:fts_shutter_70 (38|39|4[0-8]).*:fts_shutter_60 (48|49|5[0-8]).*:fts_shutter_50 (58|59|6[0-8]).*:fts_shutter_40 (68|69|7[0-8]).*:fts_shutter_30 (78|79|8[0-8]).*:fts_shutter_20 (88|89|9[0-8]).*:fts_shutter_10 (100):fts_shutter_0
eventMap on:100% off:0%
expert 2_raw
firmware 2.11
icon fts_shutter_updown
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room HomeMatic,Rollladen
serialNr NEQ0988665
stateFormat pct
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd pct:up:stop:down
Nachtrag, jetzt ist auch das Wohnzimmer in selfDefense gefahren - in der richtigen Delay Zeit (600 Sekunden absent)
Zitat von: Kai-Alfonso am 27 Juni 2019, 08:55:26
Moin,
also mir scheint da noch ein Bug im selfDefense zu sein. Residents steht auf absent, sind aber Rollladen ins selfDefense gegangen, die auf Mode = gone stehen und Rolllade_Wohnzimmer steht auf absent, ist aber gar nicht runtergegangen (siehe Screenshot).
Rolllade_Kueche hat die selben Einstellungen wie Wohnzimmer, ist aber in selfDefense gegangen. Einstellungen Rolllade_Kueche und Wohnzimmer
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 600
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Self_Defense_Mode absent
HW_Raum ist in selfDefense gegangen, sollte er aber nur bei Residents=gone
nternals:
.eventMapCmd 100%:noArg 0%:noArg
.triggerUsed 1
DEF 4E8B99
FUUID 5c990540-f33f-ce3b-4a54-c0060974741f226c
HMUART_EG_MSGCNT 13
HMUART_EG_RAWMSG 050000413CA4104E8B990B98D006010000
HMUART_EG_RSSI -65
HMUART_EG_TIME 2019-06-27 08:42:48
HMUART_OG_MSGCNT 13
HMUART_OG_RAWMSG 050100313CA4104E8B990B98D006010000
HMUART_OG_RSSI -49
HMUART_OG_TIME 2019-06-27 08:42:48
IODev HMUART_OG
LASTInputDev HMUART_OG
MSGCNT 26
NAME Rolllade_HWRaum
NOTIFYDEV global
NR 229
NTFY_ORDER 50-Rolllade_HWRaum
STATE 0
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:3C - t:10 s:4E8B99 d:0B98D0 06010000
protLastRcv 2019-06-27 08:42:48
protRcv 13 last_at:2019-06-27 08:42:48
protSnd 14 last_at:2019-06-27 08:42:48
protState CMDs_done
rssi_HMUART_EG cnt:1 min:-75 max:-75 avg:-75 lst:-75
rssi_HMUART_OG cnt:6 min:-61 max:-52 avg:-56 lst:-56
rssi_at_HMUART_EG cnt:13 min:-69 max:-64 avg:-65.76 lst:-65
rssi_at_HMUART_OG cnt:13 min:-62 max:-45 avg:-50.61 lst:-49
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-03-25 17:43:45 .D-devInfo 010100
2019-03-25 17:43:45 .D-stc 30
2019-03-25 17:43:56 .R-confBtnTime permanent
2019-03-25 17:43:56 .R-intKeyVisib invisib
2019-03-25 17:43:56 .R-localResDis off
2019-03-25 17:43:57 .R-refRunCounter 0
2019-03-25 17:43:57 .R-statusInfoMinDly 2 s
2019-03-25 17:43:57 .R-statusInfoRandom 1 s
2019-03-25 17:43:57 .R-transmitTryMax 6
2019-03-31 13:32:02 .peerListRDate 2019-03-31 13:32:02
2019-06-27 08:42:48 .protLastRcv 2019-06-27 08:42:48
2019-05-21 11:48:35 ASC_Enable on
2019-06-27 08:42:48 ASC_ShuttersLastDrive selfDefense active
2019-06-27 08:00:01 ASC_Time_DriveDown 27.06.2019 - 22:00
2019-06-27 08:00:01 ASC_Time_DriveUp 28.06.2019 - 08:00
2019-06-27 08:42:22 CommandAccepted yes
2019-03-25 17:43:45 D-firmware 2.11
2019-03-25 17:43:45 D-serialNr NEQ0988665
2019-03-31 13:32:00 PairedTo 0x0B98D0
2019-03-31 13:31:14 R-driveDown 21.9 s
2019-03-31 13:32:01 R-driveTurn 1 s
2019-03-31 13:31:55 R-driveUp 22 s
2019-03-25 17:43:56 R-pairCentral 0x0B98D0
2019-03-25 17:43:57 R-powerUpAction off
2019-03-25 17:43:57 R-sign off
2019-03-31 13:32:00 RegL_00. 00:00 02:01 0A:0B 0B:98 0C:D0 15:FF 18:00
2019-03-31 13:32:01 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DB 0D:00 0E:DC 0F:0A 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-06-26 14:45:39 associatedWith AutoShuttersControl
2019-06-27 08:42:48 deviceMsg off (to VCCU)
2019-06-27 08:42:48 level 0
2019-06-27 08:42:48 motor stop:off
2019-06-27 08:42:48 pct 0
2019-03-25 17:43:55 powerOn 2019-03-25 17:43:55
2019-06-27 08:42:48 recentStateType info
2019-06-27 08:42:48 state off
2019-06-27 08:42:48 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 60
cSnd 110B98D04E8B990201C8,110B98D04E8B99020100
dlvlCmd ++A0110B98D04E8B99020100
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +4E8B99,00,00,00
nextSend 1561617768.85286
rxt 0
vccu VCCU
p:
4E8B99
00
00
00
prefIO:
HMUART
mRssi:
mNo 3C
io:
HMUART_EG:
-65
-65
HMUART_OG:
-41
-41
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART_EG
flg A
ts 1561617768.44395
ack:
HASH(0x537a928)
3C80020B98D04E8B9900
rssi:
HMUART_EG:
avg -75
cnt 1
lst -75
max -75
min -75
HMUART_OG:
avg -56
cnt 6
lst -56
max -52
min -61
at_HMUART_EG:
avg -65.7692307692308
cnt 13
lst -65
max -64
min -69
at_HMUART_OG:
avg -50.6153846153846
cnt 13
lst -49
max -45
min -62
tmpl:
Attributes:
.mId 006A
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down brightness
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 600
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Self_Defense_Mode gone
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 225
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 5
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 6500
ASC_Shading_StateChange_Sunny 10000
ASC_Shading_WaitingPeriod 300
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 07:30
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec Fenster_Hauswirtschaftsraum
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev HMUART_OG
IOgrp VCCU:HMUART
autoReadReg 4_reqStatus
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
devStateIcon (0).*:fts_shutter_100 (8$|9$|1[0-8]$).*:fts_shutter_90 (18|19|2[0-8]).*:fts_shutter_80 (28|29|3[0-8]).*:fts_shutter_70 (38|39|4[0-8]).*:fts_shutter_60 (48|49|5[0-8]).*:fts_shutter_50 (58|59|6[0-8]).*:fts_shutter_40 (68|69|7[0-8]).*:fts_shutter_30 (78|79|8[0-8]).*:fts_shutter_20 (88|89|9[0-8]).*:fts_shutter_10 (100):fts_shutter_0
eventMap on:100% off:0%
expert 2_raw
firmware 2.11
icon fts_shutter_updown
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room HomeMatic,Rollladen
serialNr NEQ0988665
stateFormat pct
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd pct:up:stop:down
Bei den Rollos wo gone steht aber dennoch gefahren sind, standen da die Fenster offen?
@all
Ich konnte heute in meiner Produktivumgebung folgendes Verhalten positiv beobachten. Mit Ausnahme meiner Tochter haben heute Morgen alle das Haus verlassen. Ferien zählen bei mir als Holiday. Daher sind die Wohnzimmer Rollos noch nicht gefahren. Im laufe des Morgens hat sich der Beschattungsstatus auf in geändert. Natürlich fahren die Wohnzimmer Rollos da nicht. Zu Testzwecken habe ich mich eben aus der Ferne auf home gestellt, und wie erwartet sind die Wohnzimmer Rollos in die Beschattungsposition gefahren.
Das geht also schon mal.
@all Beta Tester
Ich werde heute noch mal weiter beobachten und testen. Gerade wenn es darum geht das ein Bewohner nicht nur das Residents umstellt weil er alleine ist sondern dieser Bewohner auch ein Roommate zu einem Rollo hat gibt es anscheinend noch Nebeneffekte.
Eventuell könnt Ihr mir da bei der Fehlersuche helfen.
Des weiteren noch ein kleiner Hinweis an die lieben Beta Tester. Jörg (Beta-User) hat es schon erwähnt, und mir ist bewusst das der Erhalt der aktuellen Betaversion nicht einfach ist.
Aber mir geht es auch darum das die Tester wissen was sie tun und entsprechend mit Umsicht und mehr Aufmerksamkeit testen. Dazu gehört unter anderem das nach dem einspielen und vor dem Neustart auf einer Konsole mittels tail das Logfile Live beobachtet wird.
tail -f /opt/fhem/log/fhem-xxx.log
Wenn Julian sein Installer Ende des Jahres fertig ist wird das eh alles noch einfacher. Dafür wurde ja ein gemeinschaftliches GitHub erstellt und der Installer entwickelt.
WICHTIG!!! Wenn Ihr neu startet und Ihr seht das etwas beim laden schief läuft, Ruhe bewahren. Nichts geht kaputt so lange Ihr nicht SAVE drückt.
Thema Commandref. Wenn Ihr ausserhalb vom FHEM Update ein Modul ein spielt ist die Commandref nicht automatisch vorhanden oder aktuell. Dazu müsst Ihr
cd /opt/fhem
/usr/bin/perl contrib/commandref_join.pl
auf rufen.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 27 Juni 2019, 09:23:55
Bei den Rollos wo gone steht aber dennoch gefahren sind, standen da die Fenster offen?
HR Raum war tilted, Schlafzimmer hatte noch gar keinen Fenstersensor zugeordnet (hab ich jetzt nachgeholt)
Das erklärt zumindest das verhalten - selfDefense greift also auch bei gekippten Fenster.
Zitat von: Kai-Alfonso am 27 Juni 2019, 10:00:16
HR Raum war tilted, Schlafzimmer hatte noch gar keinen Fenstersensor zugeordnet (hab ich jetzt nachgeholt)
Das erklärt zumindest das verhalten - selfDefense greift also auch bei gekippten Fenster.
Ja. Alles ungleich geschlossen.
Zitat von: eurofinder am 26 Juni 2019, 22:47:08
@CoolTux:Kann mich gerne versuchen. Könnte aber etwas dauern, weil beruflich ab morgen on Tour und ganze Wochenende zeitlich verplant. Ich schau mal was ich schaffe.
Hier gerade folgendes Ereignis:
Rollladen waren bereits durch night close um 22:21 Uhr geschlossen worden. Um 22:30 Uhr wurde Rollladen durch shading out wieder geöffnet.
Hier ASC-Device:
Internals:
DEV_VERSION v0.6.19.23
FUUID 5d1337e9-f33f-d9bf-9c97-d4ffaa590d565bbd
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19/2019-06-26 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV global,ASC,RAnkleide,RAnkleide_Velux,RBad,RBuero,RGaeste,RGaeste_Velux,RKueche,RPSK_Fenster_WZ,RPSK_TUER_WZ,RSZ,RWC,KBuero,Lichtsensor,KGaeste,KBad,Astro,KWC,rr_Dummy,K_TUER_WZ,KSZ
NR 159
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE shading out
TYPE AutoShuttersControl
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-26 22:30:35 RAnkleide_PosValue 0
2019-06-26 22:22:59 RAnkleide_Velux_PosValue 100
2019-06-26 22:22:22 RAnkleide_Velux_lastPosValue 0
2019-06-26 22:22:22 RAnkleide_Velux_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:15
2019-06-26 22:30:13 RAnkleide_lastPosValue 100
2019-06-26 22:22:22 RAnkleide_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:15
2019-06-26 22:30:33 RBad_PosValue 0
2019-06-26 22:30:13 RBad_lastPosValue 90
2019-06-26 22:22:22 RBad_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:15
2019-06-26 22:30:31 RBuero_PosValue 98
2019-06-26 22:30:02 RBuero_lastPosValue 0
2019-06-26 22:30:02 RBuero_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:00
2019-06-26 22:22:42 RGaeste_PosValue 90
2019-06-26 22:23:02 RGaeste_Velux_PosValue 100
2019-06-26 22:22:22 RGaeste_Velux_lastPosValue 0
2019-06-26 22:22:22 RGaeste_Velux_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:00
2019-06-26 22:22:22 RGaeste_lastPosValue 0
2019-06-26 22:22:22 RGaeste_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:00
2019-06-26 22:30:25 RKueche_PosValue 100
2019-06-26 22:30:02 RKueche_lastPosValue 0
2019-06-26 22:30:02 RKueche_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:15
2019-06-26 22:30:33 RPSK_Fenster_WZ_PosValue 100
2019-06-26 22:30:02 RPSK_Fenster_WZ_lastPosValue 0
2019-06-26 22:30:02 RPSK_Fenster_WZ_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:00
2019-06-26 22:30:33 RPSK_TUER_WZ_PosValue 100
2019-06-26 22:30:02 RPSK_TUER_WZ_lastPosValue 0
2019-06-26 22:30:02 RPSK_TUER_WZ_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:00
2019-06-26 22:22:39 RSZ_PosValue 90
2019-06-26 22:22:22 RSZ_lastPosValue 0
2019-06-26 22:22:22 RSZ_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:00
2019-06-26 22:30:23 RWC_PosValue 100
2019-06-26 22:30:02 RWC_lastPosValue 0
2019-06-26 22:30:02 RWC_nextAstroTimeEvent 27.06.2019 - 05:15
2019-06-26 11:16:25 ascEnable on
2019-06-26 11:17:45 controlShading on
2019-06-26 11:16:25 hardLockOut off
2019-06-26 19:05:00 room_ASC_EG_tahoma RBuero,RKueche,RPSK_Fenster_WZ,RPSK_TUER_WZ,RWC
2019-06-26 19:05:00 room_ASC_OG_tahoma RAnkleide,RAnkleide_Velux,RBad,RGaeste,RGaeste_Velux,RSZ
2019-06-26 11:52:59 selfDefense on
2019-06-26 22:30:35 state shading out
2019-06-26 11:42:37 sunriseTimeWeHoliday on
2019-06-26 19:05:00 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
RAnkleide
RAnkleide_Velux
RBad
RBuero
RGaeste
RGaeste_Velux
RKueche
RPSK_Fenster_WZ
RPSK_TUER_WZ
RSZ
RWC
monitoredDevs:
Astro:
ASC ASC_twilightDevice
KBad:
RBad ASC_WindowRec
KBuero:
RBuero ASC_WindowRec
KGaeste:
RGaeste ASC_WindowRec
KSZ:
RSZ ASC_WindowRec
KWC:
RWC ASC_WindowRec
K_TUER_WZ:
RPSK_TUER_WZ ASC_WindowRec
Lichtsensor:
RAnkleide ASC_BrightnessSensor
RAnkleide_Velux ASC_BrightnessSensor
RBad ASC_BrightnessSensor
RGaeste_Velux ASC_BrightnessSensor
RKueche ASC_BrightnessSensor
RPSK_Fenster_WZ ASC_BrightnessSensor
RPSK_TUER_WZ ASC_BrightnessSensor
RAnkleide:
RAnkleide_Velux:
RBad:
RBuero:
RGaeste:
RGaeste_Velux:
RKueche:
RPSK_Fenster_WZ:
RPSK_TUER_WZ:
RSZ:
RWC:
rr_Dummy:
ASC ASC_residentsDev
Attributes:
ASC_expert 1
ASC_residentsDev rr_Dummy
ASC_tempSensor WetterProplanta:temperature
ASC_twilightDevice Astro
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
verbose 4
Rollladen 1:
Internals:
COMMANDS dim:slider,0,1,100 cancel:noArg close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink
DEF DEVICE io://1208-4648-3794/5491834
FUUID 5cc2c399-f33f-d9bf-00db-85acbec6be38b14f
IODev tahoma
NAME RAnkleide
NR 108
NTFY_ORDER 50-RAnkleide
STATE dim0
SUBTYPE DEVICE
TYPE tahoma
device io://1208-4648-3794/5491834
fid 5491834
inClass RollerShutter
inControllable io:RollerShutterGenericIOComponent
inExecId finished
inExecState COMPLETED
inLabel Ankleidezimmer
inPlaceOID e02f98e0-c97b-4558-9e35-6a8bb855b75d
inType 1
Helper:
DBLOG:
ClosureState:
DbLog:
TIME 1561581754.24507
VALUE 0
READINGS:
2019-05-28 21:31:11 ASC_Enable on
2019-06-26 22:42:34 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-26 22:22:22 ASC_Time_DriveDown 27.06.2019 - 22:22
2019-06-26 22:22:22 ASC_Time_DriveUp 27.06.2019 - 05:15
2019-06-26 22:42:34 ClosureState 0
2019-06-26 22:42:34 NameState Ankleidezimmer
2019-06-26 22:42:34 OpenClosedState open
2019-06-26 22:42:34 PriorityLockTimerState 0
2019-06-26 22:42:34 RSSILevelState 46
2019-06-26 22:42:34 StatusState available
2019-06-26 19:05:01 associatedWith ASC
2019-06-26 22:42:34 devicestate open
2019-06-26 22:42:34 state dim0
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
ASC_BrightnessSensor Lichtsensor:state
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading ClosureState
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 40
ASC_Shading_Direction 275
ASC_Shading_MinMax_Elevation 10
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 100
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 1500
ASC_Shading_StateChange_Sunny 3000
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 05:15
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 06:30
ASC_Ventilate_Pos 90
DbLogInclude ClosureState
IODev tahoma
alias Rolladen Ankleide
devStateIcon 0:fts_window_2w 100:fts_shutter_100 [0-9]:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_90
levelRound 5
room ASC,OG,tahoma
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd dim
Rollladen 2:
Internals:
COMMANDS dim:slider,0,1,100 cancel:noArg close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink
DEF DEVICE io://1208-4648-3794/2827138
FUUID 5cc2c399-f33f-d9bf-12fe-cfa74e0d2ae7f73e
IODev tahoma
NAME RBad
NR 104
NTFY_ORDER 50-RBad
STATE dim0
SUBTYPE DEVICE
TYPE tahoma
device io://1208-4648-3794/2827138
fid 2827138
inClass RollerShutter
inControllable io:RollerShutterGenericIOComponent
inExecId finished
inExecState COMPLETED
inLabel Bad
inPlaceOID a23f9e11-649c-4969-8975-a373422d2651
inType 1
Helper:
DBLOG:
ClosureState:
DbLog:
TIME 1561581783.05227
VALUE 0
READINGS:
2019-05-28 21:31:11 ASC_Enable on
2019-06-26 22:43:03 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-26 22:22:22 ASC_Time_DriveDown 27.06.2019 - 22:22
2019-06-26 22:22:22 ASC_Time_DriveUp 27.06.2019 - 05:15
2019-06-26 22:43:03 ClosureState 0
2019-06-26 22:43:03 NameState Bad
2019-06-26 22:43:03 OpenClosedState open
2019-06-26 22:43:03 PriorityLockTimerState 0
2019-06-26 22:43:03 RSSILevelState 26
2019-06-26 22:43:03 StatusState available
2019-06-26 19:05:01 associatedWith ASC
2019-06-26 22:43:03 devicestate open
2019-06-26 22:43:03 state dim0
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
ASC_BlockingTime_afterManual 1
ASC_BrightnessSensor Lichtsensor:state
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading ClosureState
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 40
ASC_Shading_Direction 275
ASC_Shading_MinMax_Elevation 10
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 90
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 1500
ASC_Shading_StateChange_Sunny 3000
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 05:15
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 06:30
ASC_Ventilate_Pos 90
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec KBad
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogInclude ClosureState
IODev tahoma
alias Rolladen Bad
devStateIcon devStateIcon 0:fts_window_2w 100:fts_shutter_100 [0-9]:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_90
levelRound 5
room ASC,OG,tahoma
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd dim
Seit ca. 20:30 Uhr sollten Voraussetzung für shading eigentlich nicht mehr gegeben sein bei den Rollläden - war jedenfalls bisher bei der stable immer unproblematisch.
Kann jemand bestätigen benfalls mal ein solches "Problem" gehabt zu haben? Kann es ggf. damit zusammenhängen, dass ich heute mehrfach aktuelle git-Versionen installiert hatte?
Gruß
eurofinder
Hierzu dürfte ich in der Tat etwas gefunden haben. Ist gefixt so hoffe ich.
@CoolTux:
ZitatHierzu dürfte ich in der Tat etwas gefunden haben. Ist gefixt so hoffe ich.
OK, versuche ich in einer Aktualisierung zu checken - mal sehen, ob ich solch einen Konstellation nochmals hinbekomme. Danke.
ZitatMal davon ab die folgende Idee auch schon bei den älteren Versionen Probleme gemacht hätte, aber kann es sein das Deine Rollodevices kontinuierlich Daten empfangen und Readings aktualisiert werden ohne daß sich was ändert? Mir geht es speziell um das Reading welches Du zur Positions Bestimmung mit angegeben hast?
Habe da nichts bewusst zusätzlich hinzugefügt. Lediglich die Rollläden in ASC eingebunden, so wie Sie von der Tahoma-Box in FHEM angelegt wurden.
Gruß
eurofinder
Ich habe soeben Version 0.6.19.25 in den Devel Zweig auf GitHub gepusht. Habe noch so einige Bugs ausgemerzt und ein paar Sachen verbessert.
Grüße
Version aktiviert und erstmals ist mir etwas aufgefallen. Habe aber vorher noch nie darauf geachtet.
Ist das normal, das "Last Drive" nach einem Neustart auf "manual" steht?
Sollte eigentlich "shading in" vom frühen vormittag gewesen sein.
Dann habe ich die aktuelle Dev-Version eingespielt und FHEM neu gestartet.
Das hat aber keinen Einfluss auf das "shading out", oder?
Nein hat keinen Einfluss. Standen denn die Rollos in der Shading Position? Geben die Rollos beim Neustart ein Event ab?
Zitat von: CoolTux am 27 Juni 2019, 18:05:19
Nein hat keinen Einfluss. Standen denn die Rollos in der Shading Position? Geben die Rollos beim Neustart ein Event ab?
Oh man. Ich ahne nichts Gutes.
Das sind Homematic-Aktoren, die nach dem Neustart ein StatusRequest beantworten.
Vergleichst du beim Shading Out das pct/level/dim der Jalousien?
Muss das identisch sein mit dem aktuellen Wert?
Dann habe ich mein Problem gefunden. Ärgerlich.
Ich hatte es hier mal im Thread erwähnt, dass ich im Hintergrund ein DOIF laufen lassen, welches mir je nach Wettervorhersage & Co. das Attribut 'ASC_Shading_Pos' entsprechend setzt. Wenn ich nun natürlich über den Tag verteilt das Attribut mehrmals anpasse, so kommt es natürlich zu ungleichen Werten.
Beispiel:
Morgens ist 'ASC_Shading_Pos' auf 50 gesetzt worden, weil es noch zu bewölkt ist.
Nachmittags sind die Wolken weg und ich setze 'ASC_Shading_Pos' auf 25.
Dann weiß ASC abends bei der Entschattung natürlich nicht, was zu tun ist.
Ist das richtig vermutet?
Jepp, Treffer. ;D
Zitat von: CoolTux am 26 Juni 2019, 23:02:36
Kannst Du das bitte morgen noch einmal gegen prüfen.
Also zumindest wird jetzt eine 1 zurückgegeben und es wurde nicht versucht zu schließen.
Sieht also schon mal wieder gut aus :)
einen FEHLER gefunden: der Brightness Sensor war falsch geschrieben, aber es geht noch immer nicht. Folgendes jetzt im log
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - EventProcessingTwilightDevice: EG.WC.Rollladen RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 13516.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 13516.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 13516.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 13516.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 13516.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 13516.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - ShadingProcessing: EG.WC.Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:78, Elevation: 20.6, Brightness: 13516.0, OutTemp: 13.7, Fenster Position: 140, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zei$
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 13516.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 13516.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 13516.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 13516.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 13516.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 13516.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - ShadingProcessing: EG.WC.Rollladen - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - ShadingProcessing: EG.WC.Rollladen - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erf�llt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - EventProcessingTwilightDevice: EG.WC.Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgef�hrt
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 13516.0 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:53:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 13516.0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
Ich muss leider nochmal nachfragen, da mein Rollladen nicht in die Beschattungsfunktion fährt.
Um 7:29 war der Wert für die Beschattung ( 10000) erreicht
2019-06-28_07:26:15 AU.Seitengarten.Licht control: 9743.0
2019-06-28_07:29:15 AU.Seitengarten.Licht control: 10478.0
der Rollladen fährt aber nicht in die Beschattungsposition obwohl das laut ASC Debug Log wohl hätte passieren sollen
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:29:21 - EventProcessingTwilightDevice: EG.WC.Rollladen RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:29:21 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:29:21 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:29:21 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:29:21 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:29:21 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:29:21 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:29:21 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:29:21 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:29:21 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:29:21 - ShadingProcessing: EG.WC.Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:73.7, Elevation: 17, Brightness: -1, OutTemp: 13.7, Fenster Position: 140, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitbloc$
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:29:21 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:29:21 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:29:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:29:22 - EventProcessingTwilightDevice: EG.WC.Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgef�hrt
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:29:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:29:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 07:29:22 - FnIsDay: EG.WC.Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
Und ich finde den Fehler nicht. Hat jemand eine Idee?
Danke
Hier noch ein paar relevante Lists
List vom ASC
Internals:
FUUID 5d11add2-f33f-c8ac-6e17-d26f73618e4c29a9
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19-s19638/2019-06-18 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV ASC,AU.Himmel.Astro,AU.SEITENGARTEN.LICHT,AU.TERRASSE.LICHT,EG.Bad.Rollladen,EG.WC.Rollladen,EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster,HM_AU.SEITENGARTEN.LICHT,global
NR 73
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.19
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-28 07:32:00 EG.Bad.Rollladen_PosValue 90
2019-06-28 05:00:03 EG.Bad.Rollladen_lastPosValue 17
2019-06-28 05:00:03 EG.Bad.Rollladen_nextAstroTimeEvent 28.06.2019 - 22:00
2019-06-28 06:29:40 EG.WC.Rollladen_PosValue 100
2019-06-28 05:00:02 EG.WC.Rollladen_lastPosValue 4
2019-06-28 05:00:02 EG.WC.Rollladen_nextAstroTimeEvent 28.06.2019 - 22:00
2019-06-28 06:29:40 EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster_PosValue 100
2019-06-28 05:00:02 EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster_lastPosValue 0
2019-06-28 05:00:02 EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster_nextAstroTimeEvent 28.06.2019 - 22:00
2019-06-26 07:04:18 HM_EG.WC.Rollladen_lastPosValue 0
2019-06-25 08:35:07 ascEnable on
2019-06-26 15:44:39 controlShading on
2019-06-25 07:14:58 hardLockOut off
2019-06-27 23:25:29 room_ROLLLADEN__HOMEMATIC EG.Bad.Rollladen,EG.WC.Rollladen,EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster
2019-06-25 07:14:58 selfDefense off
2019-06-28 07:32:00 state manual
2019-06-25 07:14:58 sunriseTimeWeHoliday off
2019-06-27 23:25:29 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
EG.Bad.Rollladen
EG.WC.Rollladen
EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster
monitoredDevs:
AU.Himmel.Astro:
ASC ASC_twilightDevice
AU.SEITENGARTEN.LICHT:
EG.Bad.Rollladen ASC_BrightnessSensor
EG.WC.Rollladen ASC_BrightnessSensor
AU.TERRASSE.LICHT:
EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster ASC_BrightnessSensor
EG.Bad.Rollladen:
EG.WC.Rollladen:
EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster:
HM_AU.SEITENGARTEN.LICHT:
HM_EG.WC.Rollladen ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -9
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -9
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_debug 1
ASC_tempSensor WetterProplanta:temperature
ASC_twilightDevice AU.Himmel.Astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC,ROLLLADEN
list vom WC Rollladen
Internals:
DEF OEQ0048122
FUUID 5d04d0b5-f33f-c8ac-805c-e388de8509cb4a84
IODev d_ccu
NAME EG.WC.Rollladen
NR 35
STATE open
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr OEQ0048122
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname EG.WC.Rollladen
ccutype HM-LC-Bl1-FM
channels 2
firmware 2.8
statevals devstate
READINGS:
2019-06-28 06:29:40 1.DIRECTION none
2019-06-27 18:28:43 1.INHIBIT false
2019-06-28 06:29:40 1.LEVEL open
2019-06-28 06:29:40 1.WORKING no
2019-06-25 07:16:34 ASC_Enable on
2019-06-28 06:29:40 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-28 05:00:02 ASC_Time_DriveDown 28.06.2019 - 22:00
2019-06-28 05:00:02 ASC_Time_DriveUp 29.06.2019 - 05:00
2019-06-27 23:25:29 associatedWith ASC
2019-06-28 06:29:40 control 100
2019-06-28 06:29:40 hmstate open
2019-06-28 06:29:40 state open
hmccu:
devspec OEQ0048122
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 1
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OVAL 1
VAL 1
0.STICKY_UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL none
OVAL 0
SVAL none
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL open
VAL 1.000000
1.WORKING:
OSVAL no
OVAL 0
SVAL no
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor AU.SEITENGARTEN.LICHT:control
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading control
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 140
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 10
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 7500
ASC_Shading_StateChange_Sunny 10000
ASC_Up astro
IODev d_ccu
ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 1.LEVEL
eventMap /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/
group Rollladen
room ROLLLADEN,_HOMEMATIC
statedatapoint 1.LEVEL
stripnumber 1
substexcl control
substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;DIRECTION!0:none,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
verbose 5
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
Die Aussentemperatur ist nur 13,7, da Du nkeine Angabe zu der Shading max Temp gemacht hast im Rollo wird der default Wert genommen. Irgendwo bei 17 oder 18.
Es ist schlicht zu kalt. Aber gehen an sich tut es. Warte bis es wärmer ist.
Moin,
Ich hatte heute beim selfDefense folgendes Problem. Residents ist auf away gegangen und ne halbe Stunde ist nix passiert. Absentdelay steht auf 600. Dann habe ich remote einmal kurz von absent auf home und zurück auf absent gewechselt, dann sind die Rollladen, wo der Modus auf absent steht heruntergefahren. Bei einer Rolllade war aber Time up Late noch nicht erreicht, und fahr dann bei erreichen fröhlich hoch. Residents stand die ganze Zeit auf away. Mehr debuggen ging vom Handy nicht. Bin unterwegs 😎
Zitat von: Kai-Alfonso am 28 Juni 2019, 09:50:56
Moin,
Ich hatte heute beim selfDefense folgendes Problem. Residents ist auf away gegangen und ne halbe Stunde ist nix passiert. Absentdelay steht auf 600. Dann habe ich remote einmal kurz von absent auf home und zurück auf absent gewechselt, dann sind die Rollladen, wo der Modus auf absent steht heruntergefahren. Bei einer Rolllade war aber Time up Late noch nicht erreicht, und fahr dann bei erreichen fröhlich hoch. Residents stand die ganze Zeit auf away. Mehr debuggen ging vom Handy nicht. Bin unterwegs 😎
Sorry muss doof nach fragen. Residents ist auf away oder absent gegangen. away kennt ASC nicht.
Zitat von: CoolTux am 28 Juni 2019, 09:57:28
Sorry muss doof nach fragen. Residents ist auf away oder absent gegangen. away kennt ASC nicht.
Sorry, meinte natürlich absent.
Ok. Ich danke Dir. Schaue ich mir an.
Danke, jetzt geht es !!
Zitat von: Heimweh am 26 Juni 2019, 09:16:01
Woran könnte das liegen?
Ich habe am System nichts verändert (zumindest nichts was mit den Rolläden zusammenhängt) und jetzt heißt es:
please set attribute ASC with value 1 or 2 in all auto controlled shutter devices and then execute 'set DEVICENAME scanForShutters'
Das hatte ich schon öfters, dachte aber es läge daran dass ich was geändert hatte....
Hallo Cooltux,
bis heute früh hat alles noch funktioniert. Um 21:40 hätten die Rolläden heute fahren sollen. Aber sind sie nicht :-\
Mit verbose 4 kommt im Log folgendes:
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:36:03 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
2019.06.28 20:36:12 3: StatHzgEta: Read response to update didn't match any Reading
2019.06.28 20:38:12 3: StatHzgEta: Read response to update didn't match any Reading
2019.06.28 20:38:52 3: CUL433: Unknown code P12#75F76488A27C026E, help me!
2019.06.28 20:39:58 3: CUL433: Unknown code P12#757BB2442F1E076E, help me!
2019.06.28 20:40:12 3: StatHzgEta: Read response to update didn't match any Reading
2019.06.28 20:41:03 4: AutoShuttersControl (RolladenControl) - Devname: Twilight Name: RolladenControl Notify: $VAR1 = [
'azimuth: 298.25',
'elevation: 6.06',
'twilight: 100',
'twilight_weather: 100',
'compasspoint: west-northwest'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:41:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:41:03 - EventProcessingTwilightDevice: RolladenControl - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung �ber alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:41:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Bad RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Bad Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Bad getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Bad getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:41:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Esszimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:41:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Gaestezimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:41:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Schlafzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:41:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 20:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
2019.06.28 20:42:12 3: StatHzgEta: Read response to update didn't match any Reading
2019.06.28 20:44:12 3: StatHzgEta: Read response to update didn't match any Reading
2019.06.28 20:46:03 4: AutoShuttersControl (RolladenControl) - Devname: Twilight Name: RolladenControl Notify: $VAR1 = [
'azimuth: 299.14',
'elevation: 5.33',
'twilight: 96.3',
'twilight_weather: 96.3',
'compasspoint: west-northwest'
Guten Morgen,
Leider ist das Log von um 20:40.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 29 Juni 2019, 07:36:43
Guten Morgen,
Leider ist das Log von um 20:40.
Grüße
Sorry. War schon spät... Hier nochmal:
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:36:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:36:03 - EventProcessingTwilightDevice: RolladenControl - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung �ber alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:36:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Bad RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:36:03 - FnIsDay: Rolladen_Bad Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:36:03 - FnIsDay: Rolladen_Bad getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:36:03 - FnIsDay: Rolladen_Bad getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:36:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Esszimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:36:03 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:36:03 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:36:03 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:36:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Gaestezimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:36:03 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:36:03 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:36:03 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:36:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Schlafzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:36:03 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:36:03 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:36:03 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:36:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:36:03 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:36:03 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:36:03 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
2019.06.28 21:36:09 1: PERL WARNING: Argument "0,0" isn't numeric in sprintf at (eval 905924) line 1.
2019.06.28 21:36:12 3: StatHzgEta: Read response to update didn't match any Reading
2019.06.28 21:38:12 3: StatHzgEta: Read response to update didn't match any Reading
2019.06.28 21:40:12 3: StatHzgEta: Read response to update didn't match any Reading
2019.06.28 21:41:03 4: AutoShuttersControl (RolladenControl) - Devname: Twilight Name: RolladenControl Notify: $VAR1 = [
'azimuth: 309.33',
'elevation: -2.17',
'twilight: 54.5',
'twilight_weather: 54.5',
'compasspoint: west-northwest'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:41:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:41:03 - EventProcessingTwilightDevice: RolladenControl - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung �ber alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:41:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Bad RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Bad Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Bad getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Bad getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:41:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Esszimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:41:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Gaestezimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:41:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Schlafzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:41:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:41:03 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
2019.06.28 21:41:34 3: CUL433: Unknown code P12#757BB2C470BF700F0F, help me!
2019.06.28 21:42:13 3: StatHzgEta: Read response to update didn't match any Reading
2019.06.28 21:44:12 3: StatHzgEta: Read response to update didn't match any Reading
2019.06.28 21:46:03 4: AutoShuttersControl (RolladenControl) - Devname: Twilight Name: RolladenControl Notify: $VAR1 = [
'azimuth: 310.29',
'elevation: -2.81',
'twilight: 51',
'twilight_weather: 51',
'compasspoint: west-northwest'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:46:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:46:03 - EventProcessingTwilightDevice: RolladenControl - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung �ber alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:46:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Bad RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:46:03 - FnIsDay: Rolladen_Bad Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:46:03 - FnIsDay: Rolladen_Bad getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:46:03 - FnIsDay: Rolladen_Bad getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:46:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Esszimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:46:03 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:46:03 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:46:03 - FnIsDay: Rolladen_Esszimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:46:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Gaestezimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:46:03 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:46:03 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:46:03 - FnIsDay: Rolladen_Gaestezimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:46:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Schlafzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:46:03 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:46:03 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:46:03 - FnIsDay: Rolladen_Schlafzimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:46:03 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Wohnzimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:46:03 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:46:03 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.06.28 21:46:03 - FnIsDay: Rolladen_Wohnzimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
2019.06.28 21:46:13 3: StatHzgEta: Read response to update didn't match any Reading
2019.06.28 21:48:13 3: StatHzgEta: Read response to update didn't match any Reading
2019.06.28 21:50:13 3: StatHzgEta: Read response to update didn't match any Reading
2019.06.28 21:51:03 4: AutoShuttersControl (RolladenControl) - Devname: Twilight Name: RolladenControl Notify: $VAR1 = [
'azimuth: 311.26',
'elevation: -3.43',
'twilight: 47.5',
'twilight_weather: 47.5',
'compasspoint: west-northwest'
];
Leider sieht man nichts. Ausser das korrekt die Nacht erkannt wurde.
Ich stelle in v0.6.19.25 heute mehrmals fest, dass ASC die Beschattung immer wieder durchführt. Auch wenn die Jalousien wieder manuell hochgefahren wurden.
Du hattest das vor einiger Zeit gefixt. Ist aber nun wieder drin.
Debug-Log vorhanden. Muss ich aber am PC ziehen. Folgt.
Schaue ich mir an. Eventuell habe ich was übersehen.
Super Modul!
Gibt es eine Möglichkeit, per eigenem Dummy (on/off) die Beschattung auszuführen/aufzuheben?
Ich ermittle das hier bei mir etwas anders...
Per Dummy nicht. Du kannst im ASC sagen set shading on oder off
Hallo
Ich habe mal eine grundsätzliche Frage:
Wird bei den Atributen:
ASC_Mode_Up
ASC_Mode_Down
ASC_Shading_Mode
auch zwischen "absent" und "gone" unterschieden?
Ich frage aus dem Grund, da bei mir die Automatischen Funktionen ("Shading","night close" und "day open") immer in Betrieb sind außer, ich bin verreist.
Zur Zeit so gelöst:
Bei mir stehen die drei obigen Attribute auf "home" und ich habe als ASC_residentsDev ein Dummy "verreist" eingetragen bei dem der State immer "home" ist und nur bei "gone" auf "absent" wechselt.
Da dies Logik nicht mehr funktioniert seit dem ich für das Schlafzimmer einen ROOMMATE definiert habe (das Rollo beschattet erst wenn ich nach hause komme), suche ich nach einer anderen Lösung für mein Problem.
Gruß
Bei den erwähnten Modi wird von absent und gone nur absent beachtet.
Grüße
Zitat von: FunkOdyssey am 29 Juni 2019, 13:03:10
Ich stelle in v0.6.19.25 heute mehrmals fest, dass ASC die Beschattung immer wieder durchführt. Auch wenn die Jalousien wieder manuell hochgefahren wurden.
Du hattest das vor einiger Zeit gefixt. Ist aber nun wieder drin.
Debug-Log vorhanden. Muss ich aber am PC ziehen. Folgt.
Also laut Code wir manualBlocking beachtet.
Zitat von: CoolTux am 29 Juni 2019, 16:24:28
Also laut Code wir manualBlocking beachtet.
Okay. Die 20min blockingTime wird tatsächlich gewartet.
Aber am 13.06. hattest du doch die wiederholten Beschattungsfahrten deaktiviert.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg948668.html#msg948668
Ich habe ein ASC-Device und mindestens ein Rollo dazu, das ich gerne mit Beschattungsfunktion laufen hätte.
Aus meiner Sicht habe ich alle Schritte in der CommandRef und Wiki befolgt und dachte, dass es jetzt endlich mal laufen sollte. Aber kein einziges Fenster wird beschattet.
Sieht jemand an den Listings mein Problem?
Als Lichtsensoren verwende ich Homematics-Bewegungs-Sensoren. Dort gibt es eine Reading brightness. Als Termometer habe ich auch ein Homematic eingebunden.
Internals:
FUUID 5c481855-f33f-82e0-b537-9735bcc9a248f6e4
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19-s19638/2019-06-18 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME RollladenDashboard
NOTIFYDEV CTA18,EG_FensterTerrasse_1,EG_FensterTerrasse_2,Garten_Bewegungsmelder_1,Garten_Bewegungsmelder_4,KE_Fenster_1,KE_Fenster_2,KE_Fenster_3,KE_Jalousie_1,KE_Jalousie_2,KE_Jalousie_3,Residents,RollladenDashboard,T,WZ_Fenster_2,WZ_Fenster_3,WZ_Jalousie_1,WZ_Jalousie_2,WZ_Jalousie_3,WZ_Jalousie_Terrasse1,WZ_Jalousie_Terrasse2,global
NR 1637
NTFY_ORDER 51-RollladenDashboard
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.19
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-29 08:05:30 KE_Jalousie_1_PosValue 100
2019-01-11 17:25:21 KE_Jalousie_1_lastDelayPosValue 0
2019-06-29 08:05:02 KE_Jalousie_1_lastPosValue 100
2019-06-29 08:05:02 KE_Jalousie_1_nextAstroTimeEvent 29.06.2019 - 22:20
2019-06-29 08:10:24 KE_Jalousie_2_PosValue 100
2019-06-27 22:20:26 KE_Jalousie_2_lastDelayPosValue 30
2019-06-29 08:10:01 KE_Jalousie_2_lastPosValue 100
2019-06-29 08:10:01 KE_Jalousie_2_nextAstroTimeEvent 29.06.2019 - 22:20
2019-06-29 16:39:27 KE_Jalousie_3_PosValue 100
2019-06-27 22:20:26 KE_Jalousie_3_lastDelayPosValue 30
2019-06-29 08:15:02 KE_Jalousie_3_lastPosValue 100
2019-06-29 08:15:02 KE_Jalousie_3_nextAstroTimeEvent 29.06.2019 - 22:20
2019-06-29 14:32:34 WZ_Jalousie_1_PosValue 53
2019-01-11 17:35:01 WZ_Jalousie_1_lastDelayPosValue 0
2019-06-29 07:45:02 WZ_Jalousie_1_lastPosValue 40
2019-06-29 07:45:02 WZ_Jalousie_1_nextAstroTimeEvent 29.06.2019 - 22:20
2019-06-29 16:38:37 WZ_Jalousie_2_PosValue 90
2019-01-11 17:25:21 WZ_Jalousie_2_lastDelayPosValue 0
2019-06-29 08:30:02 WZ_Jalousie_2_lastPosValue 0
2019-06-29 08:30:02 WZ_Jalousie_2_nextAstroTimeEvent 29.06.2019 - 22:20
2019-06-29 16:09:28 WZ_Jalousie_3_PosValue 90
2019-01-11 17:41:18 WZ_Jalousie_3_lastDelayPosValue 0
2019-06-29 08:30:02 WZ_Jalousie_3_lastPosValue 0
2019-06-29 08:30:02 WZ_Jalousie_3_nextAstroTimeEvent 29.06.2019 - 22:20
2019-06-29 08:30:44 WZ_Jalousie_Terrasse1_PosValue 100
2019-01-11 17:25:21 WZ_Jalousie_Terrasse1_lastDelayPosValue 0
2019-06-29 08:30:02 WZ_Jalousie_Terrasse1_lastPosValue 0
2019-06-29 08:30:02 WZ_Jalousie_Terrasse1_nextAstroTimeEvent 29.06.2019 - 22:20
2019-06-29 16:08:40 WZ_Jalousie_Terrasse2_PosValue 100
2019-06-23 22:20:23 WZ_Jalousie_Terrasse2_lastDelayPosValue 30
2019-06-29 07:50:01 WZ_Jalousie_Terrasse2_lastPosValue 0
2019-06-29 07:50:01 WZ_Jalousie_Terrasse2_nextAstroTimeEvent 29.06.2019 - 22:20
2019-05-31 08:50:32 ascEnable on
2019-06-28 16:50:52 controlShading on
2019-01-11 17:14:52 hardLockOut off
2019-01-11 17:44:31 partyMode off
2019-06-24 19:28:20 room_EG_KEZ KE_Jalousie_1,KE_Jalousie_2,KE_Jalousie_3
2019-06-24 19:28:20 room_EG_Wohnzimmer WZ_Jalousie_1,WZ_Jalousie_2,WZ_Jalousie_3,WZ_Jalousie_Terrasse1,WZ_Jalousie_Terrasse2
2019-01-08 20:12:55 selfDefense on
2019-06-29 16:39:27 state manual
2019-01-08 10:27:29 sunriseTimeWeHoliday on
2019-06-24 19:28:20 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
KE_Jalousie_1
KE_Jalousie_2
KE_Jalousie_3
WZ_Jalousie_1
WZ_Jalousie_2
WZ_Jalousie_3
WZ_Jalousie_Terrasse1
WZ_Jalousie_Terrasse2
monitoredDevs:
CTA18:
RolladenDashboard ASC_residentsDevice
EG_FensterTerrasse_1:
WZ_Jalousie_Terrasse1 ASC_WindowRec
EG_FensterTerrasse_2:
WZ_Jalousie_Terrasse2 ASC_WindowRec
Garten_Bewegungsmelder_1:
WZ_Jalousie_2 ASC_BrightnessSensor
Garten_Bewegungsmelder_4:
KE_Jalousie_3 ASC_BrightnessSensor
KE_Fenster_1:
KE_Jalousie_1 ASC_WindowRec
KE_Fenster_2:
KE_Jalousie_2 ASC_WindowRec
KE_Fenster_3:
KE_Jalousie_3 ASC_WindowRec
KE_Jalousie_1:
KE_Jalousie_2:
KE_Jalousie_3:
Residents:
RolladenDashboard ASC_residentsDevice
T:
RolladenDashboard ASC_twilightDevice
WZ_Fenster_2:
WZ_Jalousie_2 ASC_WindowRec
WZ_Fenster_3:
WZ_Jalousie_3 ASC_WindowRec
WZ_Jalousie_1:
WZ_Jalousie_2:
WZ_Jalousie_3:
WZ_Jalousie_Terrasse1:
WZ_Jalousie_Terrasse2:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_freezeTemp 3
ASC_residentsDev CTA18:state
ASC_shuttersDriveOffset 1
ASC_tempSensor Garten_Thermometer:temperature
ASC_twilightDevice T
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night
group Automatik
icon fts_shutter_automatic@green
room Jalousien
und ein Rollo dazu:
Internals:
CFGFN FHEM/Wohnzimmer.cfg
CUL_0_MSGCNT 68
CUL_0_RAWMSG A0D31A4101BD0518F55B306012F00::-66:CUL_0
CUL_0_RSSI -66
CUL_0_TIME 2019-06-29 16:38:52
DEF 1BD051
FUUID 5c481845-f33f-82e0-4d71-be6a4f632c362ad3
IODev hmusb
LASTInputDev hmusb
MSGCNT 150
NAME WZ_Jalousie_2
NOTIFYDEV global
NR 240
NTFY_ORDER 50-WZ_Jalousie_2
STATE 23.5
TYPE CUL_HM
chanNo 01
hmusb_MSGCNT 82
hmusb_RAWMSG E1BD051,0000,91B5D340,FF,FFB7,31A4101BD0518F55B306012F00
hmusb_RSSI -73
hmusb_TIME 2019-06-29 16:38:52
lastMsg No:31 - t:10 s:1BD051 d:8F55B3 06012F00
protLastRcv 2019-06-29 16:38:52
protRcv 79 last_at:2019-06-29 16:38:52
protSnd 82 last_at:2019-06-29 16:38:52
protState CMDs_done
rssi_at_CUL_0 cnt:68 min:-76 max:-65.5 avg:-68.8 lst:-66
rssi_at_hmusb cnt:82 min:-76 max:-69 avg:-71.84 lst:-73
rssi_hmusb cnt:44 min:-73 max:-66 avg:-69.4 lst:-72
READINGS:
2019-05-31 08:50:32 ASC_Enable on
2019-06-29 16:38:37 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-29 08:30:02 ASC_Time_DriveDown 29.06.2019 - 22:20
2019-06-29 08:30:02 ASC_Time_DriveUp 30.06.2019 - 08:30
2019-06-29 08:30:02 CommandAccepted yes
2014-11-30 21:57:12 D-firmware 2.1
2014-11-30 21:57:12 D-serialNr JEQ0116251
2019-06-26 15:36:04 PairedTo 0x8F55B3
2015-05-03 13:22:34 R-driveDown 20 s
2015-05-03 13:22:34 R-driveTurn 0.5 s
2015-05-03 13:22:34 R-driveUp 20 s
2015-05-03 13:22:34 R-pairCentral 0x8F55B3
2015-05-03 13:22:34 R-sign off
2019-06-26 15:36:04 RegL_00. 00:00 02:01 0A:8F 0B:55 0C:B3 15:FF
2019-06-26 15:36:05 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:C8 0D:00 0E:C8 0F:05 10:00
2019-06-24 19:28:22 associatedWith RollladenDashboard
2019-06-29 16:38:52 deviceMsg 23.5 (to myVCCU)
2019-06-29 16:38:52 level 23.5
2016-07-27 15:22:21 levelMissed desired:20
2019-06-29 16:38:52 motor stop:23.5
2019-06-29 16:38:52 pct 23.5
2019-06-26 15:35:41 powerOn 2019-06-26 15:35:41
2019-06-29 16:38:52 recentStateType info
2019-06-29 16:38:52 state 23.5
2019-06-29 16:38:52 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 49
PONtest 0
cSnd 118F55B31BD051020100,118F55B31BD0510201C8
dlvlCmd ++A0118F55B31BD0510201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerIDsRaw ,00000000
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +1BD051,00,00,00
nextSend 1561819132.59202
rxt 0
vccu myVCCU
p:
1BD051
00
00
00
prefIO:
hmusb
mRssi:
mNo 31
io:
CUL_0:
-66
-66
hmusb:
-71
-71
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL_0
flg A
ts 1561819132.2882
ack:
HASH(0x2de11d8)
3180028F55B31BD05100
rssi:
at_CUL_0:
avg -68.8014705882353
cnt 68
lst -66
max -65.5
min -76
at_hmusb:
avg -71.8414634146341
cnt 82
lst -73
max -69
min -76
hmusb:
avg -69.4090909090909
cnt 44
lst -72
max -66
min -73
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor Garten_Bewegungsmelder_1:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 256
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 50
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 150
ASC_Shading_StateChange_Sunny 200
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 05:50
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec WZ_Fenster_2
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev CUL_0
IOgrp myVCCU:hmusb
autoReadReg 5_readMissing
devStateIcon 1.*:shutter_7 2.*:shutter_7 3.*:shutter_6 4.*:shutter_5 5.*:shutter_halfopen 6.*:shutter_4 7.*:shutter_3 8.*:shutter_2 9.*:shutter_1 .*on:shutter_open .*off:shutter_closed
expert 2_full
firmware 2.1
fp_EG 169,973,5,Jalousie_2
group Jalousien
icon fts_shutter_updown
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room EG,Wohnzimmer
serialNr JEQ0116251
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 room_map structexclude
verbose 0
webCmd stop:up:80:60:40:20:down:statusRequest
Gibt es bei Dir einen Grund für den ASC_Partymode = on?
Gruß
Bernd
Zitat von: FunkOdyssey am 29 Juni 2019, 16:47:29
Okay. Die 20min blockingTime wird tatsächlich gewartet.
Aber am 13.06. hattest du doch die wiederholten Beschattungsfahrten deaktiviert.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg948668.html#msg948668
Ok das schaue ich mir noch mal an.
Zitat von: Alcamar am 29 Juni 2019, 17:10:41
Ich habe ein ASC-Device und mindestens ein Rollo dazu, das ich gerne mit Beschattungsfunktion laufen hätte.
Aus meiner Sicht habe ich alle Schritte in der CommandRef und Wiki befolgt und dachte, dass es jetzt endlich mal laufen sollte. Aber kein einziges Fenster wird beschattet.
Sieht jemand an den Listings mein Problem?
Als Lichtsensoren verwende ich Homematics-Bewegungs-Sensoren. Dort gibt es eine Reading brightness. Als Termometer habe ich auch ein Homematic eingebunden.
Wenn ich das richtige sehe, steht dein Rollo aktuell auf 25. Als Position für Shading hast du 50 eingestellt.
Da 25 < 50 macht es, soweit ich das in Erinnerung habe, für ASC keinen Sinn zu fahren, da du das Rollo ja bereits tiefer gefahren hast.
Um die grundsätzliche Funktion zu testen, hatte ich ganz hochgefahren. Auch eine Weile gewartet. Als ich die Lust verloren habe, habe ich die Listen erstellt. Davor noch mal manuell runter gefahren.
Zitat von: Onca am 29 Juni 2019, 17:25:32
Gibt es bei Dir einen Grund für den ASC_Partymode = on?
Gruß
Bernd
Nutze ich hauptsächlich dann, wenn Gäste da sind und ich nicht will, dass "plötzlich" alle Rollos unten sind.
Wenn alle weg sind, setze ich wieder auf "off" und alles fährt in die Position, die in der Automatisierung vorgesehen war. Vor ASC hatte ich mir sowas umständlich programmiert. Mit ASC konnte ich meine Lösung "deaktichivieren" ;D
Zitat von: Alcamar am 29 Juni 2019, 17:10:41
Ich habe ein ASC-Device und mindestens ein Rollo dazu, das ich gerne mit Beschattungsfunktion laufen hätte.
Aus meiner Sicht habe ich alle Schritte in der CommandRef und Wiki befolgt und dachte, dass es jetzt endlich mal laufen sollte. Aber kein einziges Fenster wird beschattet.
Sieht jemand an den Listings mein Problem?
Als Lichtsensoren verwende ich Homematics-Bewegungs-Sensoren. Dort gibt es eine Reading brightness. Als Termometer habe ich auch ein Homematic eingebunden.
Internals:
FUUID 5c481855-f33f-82e0-b537-9735bcc9a248f6e4
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19-s19638/2019-06-18 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME RollladenDashboard
NOTIFYDEV CTA18,EG_FensterTerrasse_1,EG_FensterTerrasse_2,Garten_Bewegungsmelder_1,Garten_Bewegungsmelder_4,KE_Fenster_1,KE_Fenster_2,KE_Fenster_3,KE_Jalousie_1,KE_Jalousie_2,KE_Jalousie_3,Residents,RollladenDashboard,T,WZ_Fenster_2,WZ_Fenster_3,WZ_Jalousie_1,WZ_Jalousie_2,WZ_Jalousie_3,WZ_Jalousie_Terrasse1,WZ_Jalousie_Terrasse2,global
NR 1637
NTFY_ORDER 51-RollladenDashboard
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.19
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-29 08:05:30 KE_Jalousie_1_PosValue 100
2019-01-11 17:25:21 KE_Jalousie_1_lastDelayPosValue 0
2019-06-29 08:05:02 KE_Jalousie_1_lastPosValue 100
2019-06-29 08:05:02 KE_Jalousie_1_nextAstroTimeEvent 29.06.2019 - 22:20
2019-06-29 08:10:24 KE_Jalousie_2_PosValue 100
2019-06-27 22:20:26 KE_Jalousie_2_lastDelayPosValue 30
2019-06-29 08:10:01 KE_Jalousie_2_lastPosValue 100
2019-06-29 08:10:01 KE_Jalousie_2_nextAstroTimeEvent 29.06.2019 - 22:20
2019-06-29 16:39:27 KE_Jalousie_3_PosValue 100
2019-06-27 22:20:26 KE_Jalousie_3_lastDelayPosValue 30
2019-06-29 08:15:02 KE_Jalousie_3_lastPosValue 100
2019-06-29 08:15:02 KE_Jalousie_3_nextAstroTimeEvent 29.06.2019 - 22:20
2019-06-29 14:32:34 WZ_Jalousie_1_PosValue 53
2019-01-11 17:35:01 WZ_Jalousie_1_lastDelayPosValue 0
2019-06-29 07:45:02 WZ_Jalousie_1_lastPosValue 40
2019-06-29 07:45:02 WZ_Jalousie_1_nextAstroTimeEvent 29.06.2019 - 22:20
2019-06-29 16:38:37 WZ_Jalousie_2_PosValue 90
2019-01-11 17:25:21 WZ_Jalousie_2_lastDelayPosValue 0
2019-06-29 08:30:02 WZ_Jalousie_2_lastPosValue 0
2019-06-29 08:30:02 WZ_Jalousie_2_nextAstroTimeEvent 29.06.2019 - 22:20
2019-06-29 16:09:28 WZ_Jalousie_3_PosValue 90
2019-01-11 17:41:18 WZ_Jalousie_3_lastDelayPosValue 0
2019-06-29 08:30:02 WZ_Jalousie_3_lastPosValue 0
2019-06-29 08:30:02 WZ_Jalousie_3_nextAstroTimeEvent 29.06.2019 - 22:20
2019-06-29 08:30:44 WZ_Jalousie_Terrasse1_PosValue 100
2019-01-11 17:25:21 WZ_Jalousie_Terrasse1_lastDelayPosValue 0
2019-06-29 08:30:02 WZ_Jalousie_Terrasse1_lastPosValue 0
2019-06-29 08:30:02 WZ_Jalousie_Terrasse1_nextAstroTimeEvent 29.06.2019 - 22:20
2019-06-29 16:08:40 WZ_Jalousie_Terrasse2_PosValue 100
2019-06-23 22:20:23 WZ_Jalousie_Terrasse2_lastDelayPosValue 30
2019-06-29 07:50:01 WZ_Jalousie_Terrasse2_lastPosValue 0
2019-06-29 07:50:01 WZ_Jalousie_Terrasse2_nextAstroTimeEvent 29.06.2019 - 22:20
2019-05-31 08:50:32 ascEnable on
2019-06-28 16:50:52 controlShading on
2019-01-11 17:14:52 hardLockOut off
2019-01-11 17:44:31 partyMode off
2019-06-24 19:28:20 room_EG_KEZ KE_Jalousie_1,KE_Jalousie_2,KE_Jalousie_3
2019-06-24 19:28:20 room_EG_Wohnzimmer WZ_Jalousie_1,WZ_Jalousie_2,WZ_Jalousie_3,WZ_Jalousie_Terrasse1,WZ_Jalousie_Terrasse2
2019-01-08 20:12:55 selfDefense on
2019-06-29 16:39:27 state manual
2019-01-08 10:27:29 sunriseTimeWeHoliday on
2019-06-24 19:28:20 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
KE_Jalousie_1
KE_Jalousie_2
KE_Jalousie_3
WZ_Jalousie_1
WZ_Jalousie_2
WZ_Jalousie_3
WZ_Jalousie_Terrasse1
WZ_Jalousie_Terrasse2
monitoredDevs:
CTA18:
RolladenDashboard ASC_residentsDevice
EG_FensterTerrasse_1:
WZ_Jalousie_Terrasse1 ASC_WindowRec
EG_FensterTerrasse_2:
WZ_Jalousie_Terrasse2 ASC_WindowRec
Garten_Bewegungsmelder_1:
WZ_Jalousie_2 ASC_BrightnessSensor
Garten_Bewegungsmelder_4:
KE_Jalousie_3 ASC_BrightnessSensor
KE_Fenster_1:
KE_Jalousie_1 ASC_WindowRec
KE_Fenster_2:
KE_Jalousie_2 ASC_WindowRec
KE_Fenster_3:
KE_Jalousie_3 ASC_WindowRec
KE_Jalousie_1:
KE_Jalousie_2:
KE_Jalousie_3:
Residents:
RolladenDashboard ASC_residentsDevice
T:
RolladenDashboard ASC_twilightDevice
WZ_Fenster_2:
WZ_Jalousie_2 ASC_WindowRec
WZ_Fenster_3:
WZ_Jalousie_3 ASC_WindowRec
WZ_Jalousie_1:
WZ_Jalousie_2:
WZ_Jalousie_3:
WZ_Jalousie_Terrasse1:
WZ_Jalousie_Terrasse2:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_freezeTemp 3
ASC_residentsDev CTA18:state
ASC_shuttersDriveOffset 1
ASC_tempSensor Garten_Thermometer:temperature
ASC_twilightDevice T
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night
group Automatik
icon fts_shutter_automatic@green
room Jalousien
und ein Rollo dazu:
Internals:
CFGFN FHEM/Wohnzimmer.cfg
CUL_0_MSGCNT 68
CUL_0_RAWMSG A0D31A4101BD0518F55B306012F00::-66:CUL_0
CUL_0_RSSI -66
CUL_0_TIME 2019-06-29 16:38:52
DEF 1BD051
FUUID 5c481845-f33f-82e0-4d71-be6a4f632c362ad3
IODev hmusb
LASTInputDev hmusb
MSGCNT 150
NAME WZ_Jalousie_2
NOTIFYDEV global
NR 240
NTFY_ORDER 50-WZ_Jalousie_2
STATE 23.5
TYPE CUL_HM
chanNo 01
hmusb_MSGCNT 82
hmusb_RAWMSG E1BD051,0000,91B5D340,FF,FFB7,31A4101BD0518F55B306012F00
hmusb_RSSI -73
hmusb_TIME 2019-06-29 16:38:52
lastMsg No:31 - t:10 s:1BD051 d:8F55B3 06012F00
protLastRcv 2019-06-29 16:38:52
protRcv 79 last_at:2019-06-29 16:38:52
protSnd 82 last_at:2019-06-29 16:38:52
protState CMDs_done
rssi_at_CUL_0 cnt:68 min:-76 max:-65.5 avg:-68.8 lst:-66
rssi_at_hmusb cnt:82 min:-76 max:-69 avg:-71.84 lst:-73
rssi_hmusb cnt:44 min:-73 max:-66 avg:-69.4 lst:-72
READINGS:
2019-05-31 08:50:32 ASC_Enable on
2019-06-29 16:38:37 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-06-29 08:30:02 ASC_Time_DriveDown 29.06.2019 - 22:20
2019-06-29 08:30:02 ASC_Time_DriveUp 30.06.2019 - 08:30
2019-06-29 08:30:02 CommandAccepted yes
2014-11-30 21:57:12 D-firmware 2.1
2014-11-30 21:57:12 D-serialNr JEQ0116251
2019-06-26 15:36:04 PairedTo 0x8F55B3
2015-05-03 13:22:34 R-driveDown 20 s
2015-05-03 13:22:34 R-driveTurn 0.5 s
2015-05-03 13:22:34 R-driveUp 20 s
2015-05-03 13:22:34 R-pairCentral 0x8F55B3
2015-05-03 13:22:34 R-sign off
2019-06-26 15:36:04 RegL_00. 00:00 02:01 0A:8F 0B:55 0C:B3 15:FF
2019-06-26 15:36:05 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:C8 0D:00 0E:C8 0F:05 10:00
2019-06-24 19:28:22 associatedWith RollladenDashboard
2019-06-29 16:38:52 deviceMsg 23.5 (to myVCCU)
2019-06-29 16:38:52 level 23.5
2016-07-27 15:22:21 levelMissed desired:20
2019-06-29 16:38:52 motor stop:23.5
2019-06-29 16:38:52 pct 23.5
2019-06-26 15:35:41 powerOn 2019-06-26 15:35:41
2019-06-29 16:38:52 recentStateType info
2019-06-29 16:38:52 state 23.5
2019-06-29 16:38:52 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 49
PONtest 0
cSnd 118F55B31BD051020100,118F55B31BD0510201C8
dlvlCmd ++A0118F55B31BD0510201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerIDsRaw ,00000000
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +1BD051,00,00,00
nextSend 1561819132.59202
rxt 0
vccu myVCCU
p:
1BD051
00
00
00
prefIO:
hmusb
mRssi:
mNo 31
io:
CUL_0:
-66
-66
hmusb:
-71
-71
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL_0
flg A
ts 1561819132.2882
ack:
HASH(0x2de11d8)
3180028F55B31BD05100
rssi:
at_CUL_0:
avg -68.8014705882353
cnt 68
lst -66
max -65.5
min -76
at_hmusb:
avg -71.8414634146341
cnt 82
lst -73
max -69
min -76
hmusb:
avg -69.4090909090909
cnt 44
lst -72
max -66
min -73
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor Garten_Bewegungsmelder_1:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 256
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 50
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 150
ASC_Shading_StateChange_Sunny 200
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 05:50
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec WZ_Fenster_2
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev CUL_0
IOgrp myVCCU:hmusb
autoReadReg 5_readMissing
devStateIcon 1.*:shutter_7 2.*:shutter_7 3.*:shutter_6 4.*:shutter_5 5.*:shutter_halfopen 6.*:shutter_4 7.*:shutter_3 8.*:shutter_2 9.*:shutter_1 .*on:shutter_open .*off:shutter_closed
expert 2_full
firmware 2.1
fp_EG 169,973,5,Jalousie_2
group Jalousien
icon fts_shutter_updown
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room EG,Wohnzimmer
serialNr JEQ0116251
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 room_map structexclude
verbose 0
webCmd stop:up:80:60:40:20:down:statusRequest
Sieht soweit gut aus. Am besten Du aktivierst einmal debug im ASC dann sehen wir Recht schnell wo es klemmt.
Zitat von: FunkOdyssey am 29 Juni 2019, 13:03:10
Ich stelle in v0.6.19.25 heute mehrmals fest, dass ASC die Beschattung immer wieder durchführt. Auch wenn die Jalousien wieder manuell hochgefahren wurden.
Du hattest das vor einiger Zeit gefixt. Ist aber nun wieder drin.
Debug-Log vorhanden. Muss ich aber am PC ziehen. Folgt.
Ich habe mich leider nicht mehr daran erinnert wie ich das gemacht habe :-[. Da ich aber das dafür verwendete Objekt Zweckentfremdet habe, habe ich ein neues geschaffen und ich denke es diesmal auch etwas besser gemacht ;D
Bitte einmal die neuste Devel testen.
Grüße
Vielen Dank.
Morgen werde ich es wissen.
Zitat von: CoolTux am 29 Juni 2019, 13:34:41
Per Dummy nicht. Du kannst im ASC sagen set shading on oder off
Ok...finde ich irgendwie nicht. Kann ich das pro Device einstellen (wegen vorder- und Rückseite)?
Ich habe im ASC nur "Set controlshading on" aber das verstehe ich als Hauptverwaltungsfunktion!?
In den Devices finde ich es auch nicht.
Zitat von: andy19850 am 29 Juni 2019, 20:19:25
Ok...finde ich irgendwie nicht. Kann ich das pro Device einstellen (wegen vorder- und Rückseite)?
Ich habe im ASC nur "Set controlshading on" aber das verstehe ich als Hauptverwaltungsfunktion!?
In den Devices finde ich es auch nicht.
Das meinte ich auch, also Set controlshading on, eine andere Möglichkeit gibt es nur durch Roommate und shading mode
Hi, wollte grad die neueste Devel (v0.6.19.29)einspielen, bekomme aber beim Reload folgende Fehler
syntax error at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2073, near "'out';"
syntax error at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2109, near "'in';"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 3649.
shutdown restart hat auch nix gebracht
Ich glaube, dass jeweils nur die schließende Klammer fehlt.
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/commit/94770e7939a97d6a7b1c016751deb054c51c3d9a
Zitat von: Kai-Alfonso am 30 Juni 2019, 10:15:26
Hi, wollte grad die neueste Devel (v0.6.19.29)einspielen, bekomme aber beim Reload folgende Fehler
syntax error at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2073, near "'out';"
syntax error at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2109, near "'in';"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 3649.
shutdown restart hat auch nix gebracht
Ah ok, schaue ich mir heute Abend an. Danke Dir
Zitat von: FunkOdyssey am 30 Juni 2019, 11:30:11
Ich glaube, dass jeweils nur die schließende Klammer fehlt.
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/commit/94770e7939a97d6a7b1c016751deb054c51c3d9a
stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen - hab die Klammern gesetzt und jetzt gehts wieder
warum ich überhaupt upgdated hatte 8) 8)
War ja das WE weg und so wirklich hatte das mit dem selfDefense nicht geklappt (hatte ja schon berichtet). Also ascEnable auf off und Rollladen per Hand runter gefahren. Als wir wieder zu Hause abgekommen sind ascEnable auf on und die Rollladen fuhren dann hoch, als Residents wieder auf home gewechselt wurde. Soweit, so gut.
Heute morgen fuhren die nicht alle Rollladen hoch, einige nur, als ich das Fenster geschlossen hatte (war über Nacht auf) usw. Ich stell mal verbose auf 4 und schaue morgen mal. Aber mir kommt vor, als wäre das System durcheinander.
Hallo.
Habe vor ein paar Tagen das Update auf v0.6.19 gemacht.
Mir ist da was aufgefallen:
Seid dem gehen die Rolläden im Schlafzimmer z.B um 8.15 in shade in. Ich öffne die Rolläden aber erst um 9 Uhr. Nach dem öffnen fahren die nicht mehr in die Beschattung Position.
Zitat von: Kai-Alfonso am 30 Juni 2019, 11:50:16
warum ich überhaupt upgdated hatte 8) 8)
War ja das WE weg und so wirklich hatte das mit dem selfDefense nicht geklappt (hatte ja schon berichtet). Also ascEnable auf off und Rollladen per Hand runter gefahren. Als wir wieder zu Hause abgekommen sind ascEnable auf on und die Rollladen fuhren dann hoch, als Residents wieder auf home gewechselt wurde. Soweit, so gut.
Heute morgen fuhren die nicht alle Rollladen hoch, einige nur, als ich das Fenster geschlossen hatte (war über Nacht auf) usw. Ich stell mal verbose auf 4 und schaue morgen mal. Aber mir kommt vor, als wäre das System durcheinander.
Waren denn die Rollos ganz zu oder auf lüften Position?
Zitat von: CoolTux am 30 Juni 2019, 12:49:20
Waren denn die Rollos ganz zu oder auf lüften Position?
auf lüften, aber ganz genau weiß ich es nicht. Ich muss da noch mal drauf achten
Und ich schaue mal heute Abend wie das mit dem hoch fahren morgens noch mal ist.
Zitat von: Kai-Alfonso am 30 Juni 2019, 10:15:26
Hi, wollte grad die neueste Devel (v0.6.19.29)einspielen, bekomme aber beim Reload folgende Fehler
syntax error at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2073, near "'out';"
syntax error at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2109, near "'in';"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 3649.
shutdown restart hat auch nix gebracht
Ich habe es gefixt und neu hoch geladen.
Zitat von: Kai-Alfonso am 30 Juni 2019, 11:50:16
warum ich überhaupt upgdated hatte 8) 8)
War ja das WE weg und so wirklich hatte das mit dem selfDefense nicht geklappt (hatte ja schon berichtet). Also ascEnable auf off und Rollladen per Hand runter gefahren. Als wir wieder zu Hause abgekommen sind ascEnable auf on und die Rollladen fuhren dann hoch, als Residents wieder auf home gewechselt wurde. Soweit, so gut.
Heute morgen fuhren die nicht alle Rollladen hoch, einige nur, als ich das Fenster geschlossen hatte (war über Nacht auf) usw. Ich stell mal verbose auf 4 und schaue morgen mal. Aber mir kommt vor, als wäre das System durcheinander.
Die Rollos fahren nicht hoch weil Du Fenster auf hast und SelfDefense an. Daher wird gar nicht gefahren bei der Tagfahrt.
Zitat von: Reliktdragon am 30 Juni 2019, 12:48:25
Hallo.
Habe vor ein paar Tagen das Update auf v0.6.19 gemacht.
Mir ist da was aufgefallen:
Seid dem gehen die Rolläden im Schlafzimmer z.B um 8.15 in shade in. Ich öffne die Rolläden aber erst um 9 Uhr. Nach dem öffnen fahren die nicht mehr in die Beschattung Position.
Fahren die Rollos denn vor der eigentlichen Tagfahrt in die Beschattungsposition? Also von z.B. 100% geschlossen vor Sonnenaufgang in die Beschattung?
Zitat von: CoolTux am 30 Juni 2019, 18:56:13
Die Rollos fahren nicht hoch weil Du Fenster auf hast und SelfDefense an. Daher wird gar nicht gefahren bei der Tagfahrt.
Ich war aber zu Hause - wäre ich nicht zu Hause gewesen, würde das Verhalten Sinn machen
Ich kann dir nur sagen wieso es aktuell so ist. Hab ja nicht gesagt das ich es so lasse ;D
Ich finde es morgen.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 30 Juni 2019, 19:06:01
Ich kann dir nur sagen wieso es aktuell so ist. Hab ja nicht gesagt das ich es so lasse ;D
Ich finde es morgen.
Grüße
Achso ;D
Zitat von: CoolTux am 30 Juni 2019, 19:08:18
Ich fixe es morgen. ::)
Vielen Dank - wenn was falsch rübergekommen ist, dann sorry :-* Ich weiß deine Mühe, wie alle hier, total zu schätzen
Zitat von: Kai-Alfonso am 30 Juni 2019, 19:57:22
Vielen Dank - wenn was falsch rübergekommen ist, dann sorry :-* Ich weiß deine Mühe, wie alle hier, total zu schätzen
Nee nee, alles gut. Du hast da schon einen Logikfehler gefunden. Ich danke Dir.
Zitat von: CoolTux am 30 Juni 2019, 20:00:18
Nee nee, alles gut. Du hast da schon einen Logikfehler gefunden. Ich danke Dir.
Immer gerne ;D
Hab glaub ich (?) noch ein Fehler gefunden. Ich habe 2 Rollladen auf 225 grad, die beide identische Shading Einstellungen haben. Eine Rolllade hatte shading out um 19 Uhr, die andere ist immer noch im Shading in und hat auch ASC_Time_Down_Late um 19:15 ignoriert.
Zitat von: Kai-Alfonso am 30 Juni 2019, 20:11:04
Immer gerne ;D
Hab glaub ich (?) noch ein Fehler gefunden. Ich habe 2 Rollladen auf 225 grad, die beide identische Shading Einstellungen haben. Eine Rolllade hatte shading out um 19 Uhr, die andere ist immer noch im Shading in und hat auch ASC_Time_Down_Late um 19:15 ignoriert.
Brauche ich list
Zitat von: CoolTux am 30 Juni 2019, 20:22:39
Brauche ich list
kriegstdu
Rolllade_Schlafzimmer
Historie löschen
Internals:
.eventMapCmd 100%:noArg 0%:noArg
.triggerUsed 1
DEF 4F1DB4
FUUID 5c974301-f33f-ce3b-b834-aae24a0af8c1f78a
HMUART_EG_MSGCNT 3
HMUART_EG_RAWMSG 0500004B56A4104F1DB40B98D006011400
HMUART_EG_RSSI -75
HMUART_EG_TIME 2019-06-30 12:35:46
HMUART_OG_MSGCNT 3
HMUART_OG_RAWMSG 0501003256A4104F1DB40B98D006011400
HMUART_OG_RSSI -50
HMUART_OG_TIME 2019-06-30 12:35:46
IODev HMUART_OG
LASTInputDev HMUART_EG
MSGCNT 6
NAME Rolllade_Schlafzimmer
NOTIFYDEV global
NR 226
NTFY_ORDER 50-Rolllade_Schlafzimmer
STATE 10
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:56 - t:10 s:4F1DB4 d:0B98D0 06011400
protLastRcv 2019-06-30 12:35:46
protRcv 3 last_at:2019-06-30 12:35:46
protSnd 4 last_at:2019-06-30 12:35:46
protState CMDs_done
rssi_HMUART_EG cnt:1 min:-82 max:-82 avg:-82 lst:-82
rssi_HMUART_OG cnt:1 min:-56 max:-56 avg:-56 lst:-56
rssi_at_HMUART_EG cnt:3 min:-76 max:-75 avg:-75.33 lst:-75
rssi_at_HMUART_OG cnt:3 min:-50 max:-49 avg:-49.66 lst:-50
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-03-24 09:42:42 .D-devInfo 010100
2019-03-24 09:42:42 .D-stc 30
2019-03-24 09:42:51 .R-confBtnTime permanent
2019-03-24 09:42:51 .R-intKeyVisib invisib
2019-03-24 09:42:51 .R-localResDis off
2019-03-24 09:42:52 .R-refRunCounter 0
2019-03-24 09:42:52 .R-statusInfoMinDly 2 s
2019-03-24 09:42:52 .R-statusInfoRandom 1 s
2019-03-24 09:42:52 .R-transmitTryMax 6
2019-03-26 11:11:02 .peerListRDate 2019-03-26 11:11:02
2019-06-30 12:35:46 .protLastRcv 2019-06-30 12:35:46
2019-03-25 20:23:21 ASC_Closed_Pos 26
2019-05-21 11:48:35 ASC_Enable on
2019-06-30 12:35:46 ASC_ShuttersLastDrive shading in
2019-06-30 19:15:01 ASC_Time_DriveDown 1.07.2019 - 19:15
2019-06-30 19:15:01 ASC_Time_DriveUp 1.07.2019 - 09:00
2019-06-30 12:35:24 CommandAccepted yes
2019-03-24 09:42:42 D-firmware 2.11
2019-03-24 09:42:42 D-serialNr NEQ1215057
2019-03-26 11:11:01 PairedTo 0x0B98D0
2019-03-26 11:09:24 R-driveDown 21.8 s
2019-03-26 11:11:02 R-driveTurn 1 s
2019-03-26 11:08:11 R-driveUp 22.4 s
2019-03-24 09:42:51 R-pairCentral 0x0B98D0
2019-03-24 09:42:52 R-powerUpAction off
2019-03-24 09:42:52 R-sign off
2019-03-26 11:11:01 RegL_00. 00:00 02:01 0A:0B 0B:98 0C:D0 15:FF 18:00
2019-03-26 11:11:02 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DA 0D:00 0E:E0 0F:0A 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-06-30 11:44:47 associatedWith AutoShuttersControl
2019-06-30 12:35:46 deviceMsg 10 (to VCCU)
2019-06-30 12:35:46 level 10
2019-06-30 12:35:46 motor stop:10
2019-06-30 12:35:46 pct 10
2019-03-24 09:42:49 powerOn 2019-03-24 09:42:49
2019-06-30 12:35:46 recentStateType info
2019-03-24 10:11:11 sabotageAttackId_ErrIoId_4B2646 cnt:108
2019-03-24 10:11:11 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 108
2019-06-30 12:35:46 state 10
2019-06-30 12:35:46 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 86
cSnd 010B98D04F1DB4010E,110B98D04F1DB4020114
dlvlCmd ++A0110B98D04F1DB4020114
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +4F1DB4,00,00,00
nextSend 1561890947.20691
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F1DB4
00
00
00
mRssi:
mNo 56
io:
HMUART_EG:
-75
-75
HMUART_OG:
-44
-44
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART_OG
flg A
ts 1561890946.70241
ack:
HASH(0x6165238)
5680020B98D04F1DB400
rssi:
HMUART_EG:
avg -82
cnt 1
lst -82
max -82
min -82
HMUART_OG:
avg -56
cnt 1
lst -56
max -56
min -56
at_HMUART_EG:
avg -75.3333333333333
cnt 3
lst -75
max -75
min -76
at_HMUART_OG:
avg -49.6666666666667
cnt 3
lst -50
max -49
min -50
tmpl:
Attributes:
.mId 006A
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 7200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 30
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down brightness
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 600
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Self_Defense_Mode gone
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 225
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 10
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 6500
ASC_Shading_StateChange_Sunny 10000
ASC_Shading_WaitingPeriod 600
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 19:15
ASC_Time_Up_Early 07:30
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec Fenster_Schlafzimmer
ASC_WindowRec_subType threestate
IOgrp VCCU
autoReadReg 4_reqStatus
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
devStateIcon (0).*:fts_shutter_100 (8$|9$|1[0-8]$).*:fts_shutter_90 (18|19|2[0-8]).*:fts_shutter_80 (28|29|3[0-8]).*:fts_shutter_70 (38|39|4[0-8]).*:fts_shutter_60 (48|49|5[0-8]).*:fts_shutter_50 (58|59|6[0-8]).*:fts_shutter_40 (68|69|7[0-8]).*:fts_shutter_30 (78|79|8[0-8]).*:fts_shutter_20 (88|89|9[0-8]).*:fts_shutter_10 (100):fts_shutter_0
eventMap on:100% off:0%
expert 2_raw
firmware 2.11
icon fts_shutter_updown
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room HomeMatic,Rollladen
serialNr NEQ1215057
stateFormat pct
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd pct:up:stop:down
Rolllade_HWRaum
Internals:
.eventMapCmd 100%:noArg 0%:noArg
.triggerUsed 1
DEF 4E8B99
FUUID 5c990540-f33f-ce3b-4a54-c0060974741f226c
HMUART_EG_MSGCNT 5
HMUART_EG_RAWMSG 0500003FEDA4104E8B990B98D00601C800
HMUART_EG_RSSI -63
HMUART_EG_TIME 2019-06-30 19:00:28
HMUART_OG_MSGCNT 5
HMUART_OG_RAWMSG 05010036EDA4104E8B990B98D00601C800
HMUART_OG_RSSI -54
HMUART_OG_TIME 2019-06-30 19:00:28
IODev HMUART_OG
LASTInputDev HMUART_OG
MSGCNT 10
NAME Rolllade_HWRaum
NOTIFYDEV global
NR 229
NTFY_ORDER 50-Rolllade_HWRaum
STATE 100
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:ED - t:10 s:4E8B99 d:0B98D0 0601C800
protLastRcv 2019-06-30 19:00:28
protRcv 5 last_at:2019-06-30 19:00:28
protSnd 6 last_at:2019-06-30 19:00:28
protState CMDs_done
rssi_HMUART_EG cnt:1 min:-74 max:-74 avg:-74 lst:-74
rssi_HMUART_OG cnt:2 min:-63 max:-61 avg:-62 lst:-61
rssi_at_HMUART_EG cnt:5 min:-67 max:-63 avg:-64.8 lst:-63
rssi_at_HMUART_OG cnt:5 min:-64 max:-51 avg:-56.6 lst:-54
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-03-25 17:43:45 .D-devInfo 010100
2019-03-25 17:43:45 .D-stc 30
2019-03-25 17:43:56 .R-confBtnTime permanent
2019-03-25 17:43:56 .R-intKeyVisib invisib
2019-03-25 17:43:56 .R-localResDis off
2019-03-25 17:43:57 .R-refRunCounter 0
2019-03-25 17:43:57 .R-statusInfoMinDly 2 s
2019-03-25 17:43:57 .R-statusInfoRandom 1 s
2019-03-25 17:43:57 .R-transmitTryMax 6
2019-03-31 13:32:02 .peerListRDate 2019-03-31 13:32:02
2019-06-30 19:00:28 .protLastRcv 2019-06-30 19:00:28
2019-05-21 11:48:35 ASC_Enable on
2019-06-30 19:00:28 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-06-30 11:44:50 ASC_Time_DriveDown 30.06.2019 - 22:00
2019-06-30 11:44:50 ASC_Time_DriveUp 1.07.2019 - 08:00
2019-06-30 19:00:03 CommandAccepted yes
2019-03-25 17:43:45 D-firmware 2.11
2019-03-25 17:43:45 D-serialNr NEQ0988665
2019-03-31 13:32:00 PairedTo 0x0B98D0
2019-03-31 13:31:14 R-driveDown 21.9 s
2019-03-31 13:32:01 R-driveTurn 1 s
2019-03-31 13:31:55 R-driveUp 22 s
2019-03-25 17:43:56 R-pairCentral 0x0B98D0
2019-03-25 17:43:57 R-powerUpAction off
2019-03-25 17:43:57 R-sign off
2019-03-31 13:32:00 RegL_00. 00:00 02:01 0A:0B 0B:98 0C:D0 15:FF 18:00
2019-03-31 13:32:01 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DB 0D:00 0E:DC 0F:0A 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-06-30 11:44:47 associatedWith AutoShuttersControl
2019-06-30 19:00:28 deviceMsg on (to VCCU)
2019-06-30 19:00:28 level 100
2019-06-30 19:00:28 motor stop:on
2019-06-30 19:00:28 pct 100
2019-03-25 17:43:55 powerOn 2019-03-25 17:43:55
2019-06-30 19:00:28 recentStateType info
2019-06-30 19:00:28 state on
2019-06-30 19:00:28 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 237
cSnd 110B98D04E8B9902010A,110B98D04E8B990201C8
dlvlCmd ++A0110B98D04E8B990201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +4E8B99,00,00,00
nextSend 1561914029.16287
rxt 0
vccu VCCU
p:
4E8B99
00
00
00
prefIO:
HMUART
mRssi:
mNo ED
io:
HMUART_EG:
-63
-63
HMUART_OG:
-48
-48
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART_EG
flg A
ts 1561914028.77029
ack:
HASH(0x6393548)
ED80020B98D04E8B9900
rssi:
HMUART_EG:
avg -74
cnt 1
lst -74
max -74
min -74
HMUART_OG:
avg -62
cnt 2
lst -61
max -61
min -63
at_HMUART_EG:
avg -64.8
cnt 5
lst -63
max -63
min -67
at_HMUART_OG:
avg -56.6
cnt 5
lst -54
max -51
min -64
tmpl:
Attributes:
.mId 006A
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down brightness
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 600
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Self_Defense_Mode gone
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 225
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 5
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 6500
ASC_Shading_StateChange_Sunny 10000
ASC_Shading_WaitingPeriod 600
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 07:30
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec Fenster_Hauswirtschaftsraum
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev HMUART_OG
IOgrp VCCU:HMUART
autoReadReg 4_reqStatus
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
devStateIcon (0).*:fts_shutter_100 (8$|9$|1[0-8]$).*:fts_shutter_90 (18|19|2[0-8]).*:fts_shutter_80 (28|29|3[0-8]).*:fts_shutter_70 (38|39|4[0-8]).*:fts_shutter_60 (48|49|5[0-8]).*:fts_shutter_50 (58|59|6[0-8]).*:fts_shutter_40 (68|69|7[0-8]).*:fts_shutter_30 (78|79|8[0-8]).*:fts_shutter_20 (88|89|9[0-8]).*:fts_shutter_10 (100):fts_shutter_0
eventMap on:100% off:0%
expert 2_raw
firmware 2.11
icon fts_shutter_updown
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room HomeMatic,Rollladen
serialNr NEQ0988665
stateFormat pct
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd pct:up:stop:down
Nachtrag:
Fenster Schlafzimmer war zu: als ich es offen machte, fuhr das Rollo auf die Nachtposition. Im Reading LastDrive steht jetzt manual
Zitat von: CoolTux am 30 Juni 2019, 18:58:03
Fahren die Rollos denn vor der eigentlichen Tagfahrt in die Beschattungsposition? Also von z.B. 100% geschlossen vor Sonnenaufgang in die Beschattung?
Nein die Rollos bleiben geschlossen bis zur Tagfahrt um 9 Uhr.
Bei shutter informations steht aber shade in seid 8.15 Uhr
Die gehen dann um 9 auf und gehen den ganzen Tag nicht mehr auf Beschattungs Position.
Zitat von: Reliktdragon am 30 Juni 2019, 21:51:17
Nein die Rollos bleiben geschlossen bis zur Tagfahrt um 9 Uhr.
Bei shutter informations steht aber shade in seid 8.15 Uhr
Die gehen dann um 9 auf und gehen den ganzen Tag nicht mehr auf Beschattungs Position.
Jetzt verstehe ich was Du meinst. Der Beschattungsstatus ist in aber die Rollos sind noch zu. Das ist schon mal korrekt so, denn ab der Version wird durchgehend der Status bearbeitet, damit frühs nicht erst auf und dann Beschattungsfahrt kommt sondern gleich von zu in die Beschattung.
Aber genau die Fahrt selbst gibt es erst ab der Version 0.6.20 die gerade in Entwicklung ist.
Interessant wäre warum die dann aber gar nicht in die Beschattung fahren. Da brauche ich aber am besten Debug Ausgaben vom ASC über den Tag.
Zitat von: Kai-Alfonso am 30 Juni 2019, 21:06:47
Nachtrag:
Fenster Schlafzimmer war zu: als ich es offen machte, fuhr das Rollo auf die Nachtposition. Im Reading LastDrive steht jetzt manual
Dein Schlafzimmer hat ClosedPos von 30 aber eine shadingPos von 10. Das kann nicht gut gehen. Unterhalb von komplett zu kann es nichts mehr geben.
Moin,
Das Zusammenspiel mit "awoken", "home" und geöffneten Fenstern funktioniert nach wie vor nicht ordentlich. V 0.6.19.
6:30Uhr Rolladen fahren gemäß Zeitplan hoch. (OK)
6:48Uhr: Roommate1 wird wach (awoken) - SZ Rolladen fährt hoch. (OK)
6:51Uhr: Roommate2 (und damit RESIDENT-Dev.) geht auf home - Rolladen fährt wieder herunter in selfdefense inactive. (NOK)
6:53Uhr: Roommate1 geht auf home - Rolladen fährt wieder hoch. (i.O., aber NOK)
2019.07.01 06:30:02 3: EnOcean set EG.ku.RO.KURolladen open
2019.07.01 06:48:05 2: ROOMMATE set rr_Roommate1 awoken
2019.07.01 06:48:05 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 0
2019.07.01 06:51:06 2: ROOMMATE set rr_Roommate2 home
2019.07.01 06:51:07 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 90
2019.07.01 06:53:05 2: ROOMMATE set rr_Roommate1 home
2019.07.01 06:53:05 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 0
Zitat von: CoolTux am 01 Juli 2019, 06:14:27
Dein Schlafzimmer hat ClosedPos von 30 aber eine shadingPos von 10. Das kann nicht gut gehen. Unterhalb von komplett zu kann es nichts mehr geben.
Naja, es kann schon sinnvoll sein, das die Beschattungsposition unterhalb von der Schlafposition sein kann - oder sind wir da echt ein Sonderfall? Weil wir schlafen gerne mit leicht geöffneten Rollladen, damit ein wenig Licht rein fällt, beim beschatten macht (fast) ganz zu ja auch Sinn.
Zitat von: C0mmanda am 01 Juli 2019, 07:21:13
Moin,
Das Zusammenspiel mit "awoken", "home" und geöffneten Fenstern funktioniert nach wie vor nicht ordentlich. V 0.6.19.
6:30Uhr Rolladen fahren gemäß Zeitplan hoch. (OK)
6:48Uhr: Roommate1 wird wach (awoken) - SZ Rolladen fährt hoch. (OK)
6:51Uhr: Roommate2 (und damit RESIDENT-Dev.) geht auf home - Rolladen fährt wieder herunter in selfdefense inactive. (NOK)
6:53Uhr: Roommate1 geht auf home - Rolladen fährt wieder hoch. (i.O., aber NOK)
2019.07.01 06:30:02 3: EnOcean set EG.ku.RO.KURolladen open
2019.07.01 06:48:05 2: ROOMMATE set rr_Roommate1 awoken
2019.07.01 06:48:05 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 0
2019.07.01 06:51:06 2: ROOMMATE set rr_Roommate2 home
2019.07.01 06:51:07 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 90
2019.07.01 06:53:05 2: ROOMMATE set rr_Roommate1 home
2019.07.01 06:53:05 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 0
Hallo,
Das Verhalten ist mir bekannt. Ich hoffe es in der aktuellen Devel Version verbessert zu haben. Es gibt nun eine Trennung zwischen roommate und Residents. Die gab es vorher so nicht.
Zitat von: Kai-Alfonso am 01 Juli 2019, 07:55:31
Naja, es kann schon sinnvoll sein, das die Beschattungsposition unterhalb von der Schlafposition sein kann - oder sind wir da echt ein Sonderfall? Weil wir schlafen gerne mit leicht geöffneten Rollladen, damit ein wenig Licht rein fällt, beim beschatten macht (fast) ganz zu ja auch Sinn.
Ob Ihr da jetzt ein Sonderfall seit weiß ich nicht. Aber alleine der Logik wegen ist es ungünstig die Beschattungsposition tiefer wie tief zu stellen. ClosedPos bedeutet halt komplett geschlossen und auf dieser Basis erfolgen auch weitere Verarbeitungen und Abfragen.
Alternativ müssen wir uns eine SchlafPosition einfallen lassen.
ShuttersCommandSet( $hash, $shuttersDev,
PositionValueWindowRec( $shuttersDev, $shutters->getClosedPos )
);
Für Dein Problem ist das hier entscheidend
PositionValueWindowRec( $shuttersDev, $shutters->getClosedPos )
Der Funktion wird die gewünschte Position mitgeteilt. In der Funktion wird geprüft welcher Wert closed und welcher open ist und wo sich das Rollo in Abhängigkeit der Auswertung gegenüber der gewünschten Position gerade befindet. Also über oder unter halb der gewünschten Position. Und das ganze dann noch in Abhängigkeit ob Fenster gekippt oder geöffnet ist. Als tatsächliche Anfahrposition kann raus kommen die übergebende Position, Ventilate Position oder Comfort Position.
Aber wenn die Werte welche in den Attributen vergeben wurden Logisch nicht stimmig sind passiert halt nichts.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 01 Juli 2019, 10:01:58
ShuttersCommandSet( $hash, $shuttersDev,
PositionValueWindowRec( $shuttersDev, $shutters->getClosedPos )
);
Für Dein Problem ist das hier entscheidend
PositionValueWindowRec( $shuttersDev, $shutters->getClosedPos )
Der Funktion wird die gewünschte Position mitgeteilt. In der Funktion wird geprüft welcher Wert closed und welcher open ist und wo sich das Rollo in Abhängigkeit der Auswertung gegenüber der gewünschten Position gerade befindet. Also über oder unter halb der gewünschten Position. Und das ganze dann noch in Abhängigkeit ob Fenster gekippt oder geöffnet ist. Als tatsächliche Anfahrposition kann raus kommen die übergebende Position, Ventilate Position oder Comfort Position.
Aber wenn die Werte welche in den Attributen vergeben wurden Logisch nicht stimmig sind passiert halt nichts.
Grüße
ich verstehe das Problem. Wie groß ist denn der Aufwand, eine Sleeping Pos zu implementieren? Verstehe ich das richtig, das die Closed und Open Position sowas wie die Rollladen-Endpunkte darstellen, nur in Software?
Zitat von: Kai-Alfonso am 01 Juli 2019, 12:31:34
ich verstehe das Problem. Wie groß ist denn der Aufwand, eine Sleeping Pos zu implementieren? Verstehe ich das richtig, das die Closed und Open Position sowas wie die Rollladen-Endpunkte darstellen, nur in Software?
Ja genau. Es sind jeweils die Endpunkte.
Ich denke nicht das der Aufwand groß ist, möchte ihn aber nicht mehr in die aktuell kommende Version einbringen. Dies wird ein Thema für die nachfolgende Version, welche dann auch gleich 0.8 sein wird.
Es kommt also jetzt die nächsten Tage 0.6.20 und dann irgendwann in den kommenden Monaten 0.8
Grüße
Was mir da noch ein fällt. Habt Ihr das Fenster gekippt oder offen in der Nacht? Weil dann wäre ja die Position des Rollos leicht offen.
Zitat von: CoolTux am 01 Juli 2019, 12:37:07
Ja genau. Es sind jeweils die Endpunkte.
Ich denke nicht das der Aufwand groß ist, möchte ihn aber nicht mehr in die aktuell kommende Version einbringen. Dies wird ein Thema für die nachfolgende Version, welche dann auch gleich 0.8 sein wird.
Es kommt also jetzt die nächsten Tage 0.6.20 und dann irgendwann in den kommenden Monaten 0.8
Grüße
Das wäre super 8) 8) Ist echt ein tolles umfangreiches Modul geworden.
Im Sommer ist das Fenster im Schlafzimmer entweder gekippt oder offen. Da würde ich erwarten, das er statt auf die Closed (Sleeping) Position auf Ventilate/Comfort Open fährt, was er eigentlich auch macht
Zitat von: Kai-Alfonso am 01 Juli 2019, 12:41:05
Das wäre super 8) 8) Ist echt ein tolles umfangreiches Modul geworden.
Im Sommer ist das Fenster im Schlafzimmer entweder gekippt oder offen. Da würde ich erwarten, das er statt auf die Closed (Sleeping) Position auf Ventilate/Comfort Open fährt, was er eigentlich auch macht
Dann ist das doch ok und richtig so. Jetzt bin ich verwirrt.
Also wenn das Fenster offen/gekippt ist fährt er zur Nachtfahrt in die entsprechende Position (Comfort oder Ventilate)? Das Rollo wäre also ein Stück offen. Wozu dann noch eine sleep Position?
Zitat von: CoolTux am 01 Juli 2019, 12:48:15
Dann ist das doch ok und richtig so. Jetzt bin ich verwirrt.
Also wenn das Fenster offen/gekippt ist fährt er zur Nachtfahrt in die entsprechende Position (Comfort oder Ventilate)? Das Rollo wäre also ein Stück offen. Wozu dann noch eine sleep Position?
Aaaaalllllso 8)
Rollo Schlafzimmer war in Shading in auf 10% und Fenster war zu. Um 19.15 sollte er wegen ASC_Time_Down_Late auf 30% fahren (ASC_Closed_Pos). Tat er aber nicht. Er ging auch nicht auf Shading Out, wie im HW Raum. Um 20 Uhr habe ich das Fenster im Schlafzimmer gekippt und er ging auf ASC_Ventilate_Pos.
Zitat von: Kai-Alfonso am 01 Juli 2019, 12:57:34
Aaaaalllllso 8)
Rollo Schlafzimmer war in Shading in auf 10% und Fenster war zu. Um 19.15 sollte er wegen ASC_Time_Down_Late auf 30% fahren (ASC_Closed_Pos). Tat er aber nicht. Er ging auch nicht auf Shading Out, wie im HW Raum. Um 20 Uhr habe ich das Fenster im Schlafzimmer gekippt und er ging auf ASC_Ventilate_Pos.
Das habe ich verstanden. Mich interessiert aber dein eigentliches Anliegen. Wieso also eine asleep Position.
Ich habe Dich so verstanden das Ihr gerne bei leicht geöffneten Rollo schläft. Ok. Aber wenn ich das Fenster auf mache, egal wie das wird doch automatisch in diese leicht geöffnete Position gefahren. Fenster auf Position halt.
Habe ich Dich da richtig verstanden mit Deinem Anliegen?
Zitat von: CoolTux am 01 Juli 2019, 13:00:37
Das habe ich verstanden. Mich interessiert aber dein eigentliches Anliegen. Wieso also eine asleep Position.
Ich habe Dich so verstanden das Ihr gerne bei leicht geöffneten Rollo schläft. Ok. Aber wenn ich das Fenster auf mache, egal wie das wird doch automatisch in diese leicht geöffnete Position gefahren. Fenster auf Position halt.
Habe ich Dich da richtig verstanden mit Deinem Anliegen?
Ja - hast Du. Im Sommer passt es auch, weil wir nie mit geschlossenem Fenster schlafen. Im Winter wird das aber anders aussehen. Da ist eher selten das Fenster auf
Zitat von: Kai-Alfonso am 01 Juli 2019, 13:02:37
Ja - hast Du. Im Sommer passt es auch, weil wir nie mit geschlossenem Fenster schlafen. Im Winter wird das aber anders aussehen. Da ist eher selten das Fenster auf
Das hat mir gefehlt als Info. Also das mit im Winter machen wir das auch so.
Dann werde ich mal schauen wie wir da so eine sleep Position rein bekommen. Könnte doch komplexer werden. Gerade wenn die sleep Position welche angefahren werden soll oberhalb der aktuellen Position ist.
Na mal schauen.
Zitat von: CoolTux am 01 Juli 2019, 13:11:43
Das hat mir gefehlt als Info. Also das mit im Winter machen wir das auch so.
Dann werde ich mal schauen wie wir da so eine sleep Position rein bekommen. Könnte doch komplexer werden. Gerade wenn die sleep Position welche angefahren werden soll oberhalb der aktuellen Position ist.
Na mal schauen.
Es dauert ja noch bis zum Winter 8) 8)
Hallo,
ich hatte bis vor einigen Wochen im Logbuch des jeweiligen Rolladen Einträge in folgender Art:
Zitat
2019-06-01_05:16:55 OG_WZ_Roll_Balkon ASC_ShuttersLastDrive: day open
Seit einigen Wochen finde ich diese Einträge nicht mehr im Logbuch.
Muss ich da nun was einstellen, dass diese Einträger wieder im Logbuch erscheinen ?
Danke und viele Grüsse
Bäschdler
meine Abschattung funktioniert. :) Wenn man die Parameter für die Steuerung ändert, dauert es wohl länger, bis diese ausgelesen und umgesetzt werden. Eine Art reload der Parameter mit Auswertung der "neuen" Bedingungen kenne ich nicht. Aber vielleicht gibt es das. Eine Änderung der Schwellwerte für den Lichtsensor führt jedenfalls nicht dazu, dass die Beschattung gleich bzw. zeitnah reagiert.
Jetzt habe ich irgendwie ein neues Problem, dass Lockout nicht mehr tut. Muss ich analysieren. :-\
Eine generelle Frage habe ich zu ASC:
Mit der Nutzung von ASC will ich meine eigenen alten Routinen abschalten. Dort sind aber noch Szenarien enthalten, die ich in ASC derzeit funktional nicht abgebildet sehe. Beispielsweise wenn ich den Fernseher einschalte, oder andere Alttagssituationen in denen ich eine bestimmte Rolloschaltung haben möchte. Ist in ASC sowas geplant oder sogar schon möglich? Also so eine Art Liste von Szenen, die einfach Rollos in eine vorher definierte Position fahren? Semiautomatische Rollosteuerung. :-)
Zitat von: Bäschdler am 01 Juli 2019, 14:59:13
Hallo,
ich hatte bis vor einigen Wochen im Logbuch des jeweiligen Rolladen Einträge in folgender Art:
Seit einigen Wochen finde ich diese Einträge nicht mehr im Logbuch.
Muss ich da nun was einstellen, dass diese Einträger wieder im Logbuch erscheinen ?
Danke und viele Grüsse
Bäschdler
Was ist denn ein Logbuch? Du meinst Du hast ein Logdevice angelegt und dort die Events mit geloggt? Aktuell gibt es Probleme mit dem Event für ASC_ShuttersLastDrive. Das Event ist zwar da und Sichtbar aber leider Triggert keine Regex darauf. Ich bin dran und werde es hoffentlich auch bald gefixt haben.
Zitat von: Alcamar am 01 Juli 2019, 15:04:34
Eine generelle Frage habe ich zu ASC:
Mit der Nutzung von ASC will ich meine eigenen alten Routinen abschalten. Dort sind aber noch Szenarien enthalten, die ich in ASC derzeit funktional nicht abgebildet sehe. Beispielsweise wenn ich den Fernseher einschalte, oder andere Alttagssituationen in denen ich eine bestimmte Rolloschaltung haben möchte. Ist in ASC sowas geplant oder sogar schon möglich? Also so eine Art Liste von Szenen, die einfach Rollos in eine vorher definierte Position fahren? Semiautomatische Rollosteuerung. :-)
Ist geplant und ich war auch schon beim einarbeiten. Kam mir nur was dazwischen. Werde ich in kommenden Versionen einbauen.
Eine Frage, gibt es so eine Funktion, oder könnte man sowas vllt noch mit einbauen. Einen weiteren Timer den man setzten könnte, morgens in der früh.
Folgendes Problem, ich mache nachts die Rollos komplett hoch, damit frische kühle Luft ins Haus strömt, nur leider wacht man dann recht früh auf, weil es ja schon recht früh hell wird draußen, daher meine Idee, einen Timer, den ich für Rollos extra setzten kann, in denen sie noch mals runterfahren, z.b. um 4 Uhr morgens. Dann wäre es dunkel wenn die Sonne aufgeht und man kann in Ruhe weiter schlafen, grad für unsere kleinen wäre das super.
Hallo CoolTux,
darf ich nochmal eine Sache aufgreifen? Es geht um die Sache mit dem "Dummy Astro Modul". Also ein Dummy der die Readings Azimuth und Elevation bereitstellt aber nicht von Type Astro oder Twilight ist.
Du hattest geantwortet:
ZitatWenn man von Hand ein Twilight/Astro Device ein fügt dann klappt es, sofern es die selben Readings hat für Azimut und Elevation.
Folgendes habe ich mal geloggt.
Hier beispielhaft eine Zeile aus dem Debug mit einen "echten" Astro Modul
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 1 21:02:40 - ShadingProcessing: wz_rollo_links - �bergebende Werte - Azimuth:302.1, Elevation: 4.4, Brightness: 9258.64, OutTemp: 26.5, Fenster Position: 345, Winkel Links: 85, Winkel Rechts: 55, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
Und hier mit einem Astro Dummy mit exakt den gleichen Readings.
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 1 21:06:18 - ShadingProcessing: wz_rollo_links - �bergebende Werte - Azimuth:, Elevation: , Brightness: 5545.49, OutTemp: 26.3, Fenster Position: 345, Winkel Links: 85, Winkel Rechts: 55, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
Hier fehlen die Werte Azimuth und Elevation. Einen Dummy akzeptiert ASC scheinbar nicht.
Zitat von: D3ltorohd am 01 Juli 2019, 20:07:09
Eine Frage, gibt es so eine Funktion, oder könnte man sowas vllt noch mit einbauen. Einen weiteren Timer den man setzten könnte, morgens in der früh.
Folgendes Problem, ich mache nachts die Rollos komplett hoch, damit frische kühle Luft ins Haus strömt, nur leider wacht man dann recht früh auf, weil es ja schon recht früh hell wird draußen, daher meine Idee, einen Timer, den ich für Rollos extra setzten kann, in denen sie noch mals runterfahren, z.b. um 4 Uhr morgens. Dann wäre es dunkel wenn die Sonne aufgeht und man kann in Ruhe weiter schlafen, grad für unsere kleinen wäre das super.
Dazu werde ich mir in Ruhe mal Gedanken machen. Wenn Du magst kannst es bitte als issues in Github hinter legen.
Grüße
Kurze Frage: bis wann darf der Partymodus eingeschaltet werden?
Geht das auch nach dem "Late"-Zeitpunkt innerhalb des Offsets?
Late = 21:15
Offset = ca. 2min
Partymodus um ca. 21:16 aktiviert und es fuhren alle runter.
War ich zu spät?
Zitat von: CoolTux am 01 Juli 2019, 15:04:57
Was ist denn ein Logbuch? Du meinst Du hast ein Logdevice angelegt und dort die Events mit geloggt? Aktuell gibt es Probleme mit dem Event für ASC_ShuttersLastDrive. Das Event ist zwar da und Sichtbar aber leider Triggert keine Regex darauf. Ich bin dran und werde es hoffentlich auch bald gefixt haben.
Das Logbuch des jeweiligen Rolladen-Devices, Da waren schon immer die "set OG_Roll_Kiz 100" und die Rückmeldungen des Devices wo es hin gefahren ist drin und nachdem ich auf ASC umgestiegen bin waren auch die genannten day open, night close, shading in, shading out usw des ASC mit drin. Ich wüsste auch nicht, dass ich da separat was dafür eingestellt hätte. Seit ein paar Wochen sind diese Meldungen nun nicht mehr im logfile zu sehen. Ich vermute, dass ich da ein Update gemacht hatte und mit einer neueren Version ein anderes Verhalten aufgetreten ist.
Zitat von: Borkk am 01 Juli 2019, 21:28:26
Hallo CoolTux,
darf ich nochmal eine Sache aufgreifen? Es geht um die Sache mit dem "Dummy Astro Modul". Also ein Dummy der die Readings Azimuth und Elevation bereitstellt aber nicht von Type Astro oder Twilight ist.
Du hattest geantwortet:
Folgendes habe ich mal geloggt.
Hier beispielhaft eine Zeile aus dem Debug mit einen "echten" Astro Modul
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 1 21:02:40 - ShadingProcessing: wz_rollo_links - �bergebende Werte - Azimuth:302.1, Elevation: 4.4, Brightness: 9258.64, OutTemp: 26.5, Fenster Position: 345, Winkel Links: 85, Winkel Rechts: 55, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
Und hier mit einem Astro Dummy mit exakt den gleichen Readings.
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 1 21:06:18 - ShadingProcessing: wz_rollo_links - �bergebende Werte - Azimuth:, Elevation: , Brightness: 5545.49, OutTemp: 26.3, Fenster Position: 345, Winkel Links: 85, Winkel Rechts: 55, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
Hier fehlen die Werte Azimuth und Elevation. Einen Dummy akzeptiert ASC scheinbar nicht.
Ich teste das die Tage mal und gebe Dir dann Bescheid.
Grüße
Zitat von: FunkOdyssey am 01 Juli 2019, 21:35:19
Kurze Frage: bis wann darf der Partymodus eingeschaltet werden?
Geht das auch nach dem "Late"-Zeitpunkt innerhalb des Offsets?
Late = 21:15
Offset = ca. 2min
Partymodus um ca. 21:16 aktiviert und es fuhren alle runter.
War ich zu spät?
Ja. Bis zu dem Zeitpunkt welche als Fahrt in den Readings angegeben ist. Die Verzögerung wird nicht mit eingerechnet.
Zitat von: CoolTux am 01 Juli 2019, 21:59:46
Ja. Bis zu dem Zeitpunkt welche als Fahrt in den Readings angegeben ist. Die Verzögerung wird nicht mit eingerechnet.
Danke. Dann bin ich beruhigt.
Zitat von: Bäschdler am 01 Juli 2019, 21:40:57
Das Logbuch des jeweiligen Rolladen-Devices, Da waren schon immer die "set OG_Roll_Kiz 100" und die Rückmeldungen des Devices wo es hin gefahren ist drin und nachdem ich auf ASC umgestiegen bin waren auch die genannten day open, night close, shading in, shading out usw des ASC mit drin. Ich wüsste auch nicht, dass ich da separat was dafür eingestellt hätte. Seit ein paar Wochen sind diese Meldungen nun nicht mehr im logfile zu sehen. Ich vermute, dass ich da ein Update gemacht hatte und mit einer neueren Version ein anderes Verhalten aufgetreten ist.
Wie gesagt da hat sich was geändert. Ist ein Bug den ich noch bearbeite.
Bei der Aussperrfunktion hatte ich die Doku so verstanden, dass im ASC-Device hardlock=on sein muss und im Rollladen Lockout=soft. Dann würde der Rolladen nicht fahren, wenn das Fenster offen ist.Genau diese Parameterkombination ist aber bei mir nicht zielführend. Ich muss Lockout=off setzen um nicht ausgesperrt zu werden.
Das ist für mich als Einstellung ok, weil es das tut was ich gerne hätte. Verstehe ich die Doku einfach falsch, oder gibt es einen weiteren Parameter, der mitwirkt und ich nicht sehe?
Zitat von: Alcamar am 01 Juli 2019, 22:33:41
Bei der Aussperrfunktion hatte ich die Doku so verstanden, dass im ASC-Device hardlock=on sein muss und im Rollladen Lockout=soft. Dann würde der Rolladen nicht fahren, wenn das Fenster offen ist.Genau diese Parameterkombination ist aber bei mir nicht zielführend. Ich muss Lockout=off setzen um nicht ausgesperrt zu werden.
Das ist für mich als Einstellung ok, weil es das tut was ich gerne hätte. Verstehe ich die Doku einfach falsch, oder gibt es einen weiteren Parameter, der mitwirkt und ich nicht sehe?
Die Doku ist korrekt, das Verhalten ist dann falsch. Welche Fahrt war es wo Du ausgesperrt wurdest. Nachtfahrt oder Beschattung?
Nachtfahrt.
Es ist ein systematisches Phänomen. Alle Rollos verhalten sich gleich. So kam ich überhaupt auf die ,,Lösung"
Schaue ich mir gleich mal morgen an.
Du hast die aktuelle SVN Version? Also aus FHEM Update?
hier die aus meiner Sicht relevanten Parts der Lists (ASC und Rollladen):
Internals:
FUUID 5c481855-f33f-82e0-b537-9735bcc9a248f6e4
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19-s19638/2019-06-18 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME RollladenDashboard
NOTIFYDEV CTA18,EG_FensterTerrasse_1,EG_FensterTerrasse_2,Garten_Bewegungsmelder_1,Garten_Bewegungsmelder_4,KE_Fenster_1,KE_Fenster_2,KE_Fenster_3,KE_Jalousie_1,KE_Jalousie_2,KE_Jalousie_3,Residents,RollladenDashboard,T,WZ_Fenster_2,WZ_Fenster_3,WZ_Jalousie_1,WZ_Jalousie_2,WZ_Jalousie_3,WZ_Jalousie_Terrasse1,WZ_Jalousie_Terrasse2,global
NR 1637
NTFY_ORDER 51-RollladenDashboard
STATE day open
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.19
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-02 05:50:33 KE_Jalousie_1_PosValue 100
2019-01-11 17:25:21 KE_Jalousie_1_lastDelayPosValue 0
2019-07-02 05:50:01 KE_Jalousie_1_lastPosValue 54.5
2019-07-02 05:50:01 KE_Jalousie_1_nextAstroTimeEvent 2.07.2019 - 22:19
2019-07-02 05:41:25 KE_Jalousie_2_PosValue 100
2019-07-01 22:19:34 KE_Jalousie_2_lastDelayPosValue 30
2019-07-02 05:41:02 KE_Jalousie_2_lastPosValue 80
2019-07-02 05:41:02 KE_Jalousie_2_nextAstroTimeEvent 2.07.2019 - 22:19
2019-07-02 05:40:29 KE_Jalousie_3_PosValue 100
2019-07-01 22:19:34 KE_Jalousie_3_lastDelayPosValue 30
2019-07-02 05:40:03 KE_Jalousie_3_lastPosValue 100
2019-07-02 05:40:03 KE_Jalousie_3_nextAstroTimeEvent 2.07.2019 - 22:19
2019-07-02 05:40:21 WZ_Jalousie_1_PosValue 100
2019-01-11 17:35:01 WZ_Jalousie_1_lastDelayPosValue 0
2019-07-02 05:40:02 WZ_Jalousie_1_lastPosValue 40
2019-07-02 05:40:02 WZ_Jalousie_1_nextAstroTimeEvent 2.07.2019 - 22:19
2019-07-02 05:50:26 WZ_Jalousie_2_PosValue 100
2019-01-11 17:25:21 WZ_Jalousie_2_lastDelayPosValue 0
2019-07-02 05:50:01 WZ_Jalousie_2_lastPosValue 0
2019-07-02 05:50:02 WZ_Jalousie_2_nextAstroTimeEvent 2.07.2019 - 22:19
2019-07-02 05:50:31 WZ_Jalousie_3_PosValue 100
2019-01-11 17:41:18 WZ_Jalousie_3_lastDelayPosValue 0
2019-07-02 05:50:02 WZ_Jalousie_3_lastPosValue 0
2019-07-02 05:50:03 WZ_Jalousie_3_nextAstroTimeEvent 2.07.2019 - 22:19
2019-07-02 05:50:48 WZ_Jalousie_Terrasse1_PosValue 100
2019-07-01 22:19:35 WZ_Jalousie_Terrasse1_lastDelayPosValue 30
2019-07-02 05:50:03 WZ_Jalousie_Terrasse1_lastPosValue 0
2019-07-02 05:50:03 WZ_Jalousie_Terrasse1_nextAstroTimeEvent 2.07.2019 - 22:19
2019-07-02 05:43:01 WZ_Jalousie_Terrasse2_PosValue 100
2019-07-01 22:19:34 WZ_Jalousie_Terrasse2_lastDelayPosValue 30
2019-07-02 05:42:03 WZ_Jalousie_Terrasse2_lastPosValue 0
2019-07-02 05:42:03 WZ_Jalousie_Terrasse2_nextAstroTimeEvent 2.07.2019 - 22:19
2019-05-31 08:50:32 ascEnable on
2019-06-28 16:50:52 controlShading on
2019-06-29 22:33:39 hardLockOut on
2019-01-11 17:44:31 partyMode off
2019-06-24 19:28:20 room_EG_KEZ KE_Jalousie_1,KE_Jalousie_2,KE_Jalousie_3
2019-06-24 19:28:20 room_EG_Wohnzimmer WZ_Jalousie_1,WZ_Jalousie_2,WZ_Jalousie_3,WZ_Jalousie_Terrasse1,WZ_Jalousie_Terrasse2
2019-01-08 20:12:55 selfDefense on
2019-07-02 05:50:48 state day open
2019-01-08 10:27:29 sunriseTimeWeHoliday on
2019-06-24 19:28:20 userAttrList rolled o
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor Garten_Bewegungsmelder_1:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 90
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 45
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 55
ASC_Shading_Direction 298
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 1200
ASC_Shading_StateChange_Sunny 220
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 05:50
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec EG_FensterTerrasse_1
ASC_WindowRec_subType threestate
Das Update habe ich vor etwa einer Woche gemacht. (Version siehe List)
OK, ich danke Dir. Ich denke ich habe da schon mal ein Problem erkannt. Das liegt an mir und daran wofür der set Befehl hardLockOut mal gemacht wurde. Ich muss nachher gleich mal schauen.
ich oder wir haben zu danken!
Ich freue mich auf die nächste Version und kann auch vorab testen, wenn es Dir hilft, und ich nicht meine Hausautomation abschiesse ;D.
Der aktuelle "Workaround" funktioniert stabil und zuverlässig. Daher stört mich nicht, dass es in der Doku anders beschrieben ist. Wer guckt schon in die Doku? 8)
Zitat von: Alcamar am 02 Juli 2019, 09:01:57
ich oder wir haben zu danken!
Ich freue mich auf die nächste Version und kann auch vorab testen, wenn es Dir hilft, und ich nicht meine Hausautomation abschiesse ;D.
Der aktuelle "Workaround" funktioniert stabil und zuverlässig. Daher stört mich nicht, dass es in der Doku anders beschrieben ist. Wer guckt schon in die Doku? 8)
Also ich habe mir das ganze jetzt noch mal angeschaut.
Das Reading hardLockOut und der dazugehörige set Befehl waren und sind nun auch wieder ausschließlich dafür gedacht alle Rollos mit dem Attribut ASC_LockOut und dem Wert hard auf einmal hardwareseitig zu sperren. Für was anderes war es nie gedacht.
Der Aussperrschutz funktioniert auf 2 Arten. Entweder das Fenster ist offen und im Rollo hat das Attribut ASC_LockOut den Wert soft oder hard oder das Fenster ist offen und das Rollo ist mit dem Attribut ASC_ShuttersPlace
und den Wert terrace versehen.
So habe ich es jetzt eingestellt in der neuen Devel Version und so teste ich es jetzt mal.
Zitat von: CoolTux am 02 Juli 2019, 09:23:59
Das Reading hardLockOut und der dazugehörige set Befehl waren und sind nun auch wieder ausschließlich dafür gedacht alle Rollos mit dem Attribut ASC_LockOut und dem Wert hard auf einmal hardwareseitig zu sperren. Für was anderes war es nie gedacht.
Der Aussperrschutz funktioniert auf 2 Arten. Entweder das Fenster ist offen und im Rollo hat das Attribut ASC_LockOut den Wert soft oder hard oder das Fenster ist offen und das Rollo ist mit dem Attribut ASC_ShuttersPlace und den Wert terrace versehen.
Da muss ich mal nachfragen, weil ich das gerade nicht verstehe.
Wenn ASC_LockOut auf hard gesetzt ist, wird dann NUR hardwareseitig blockiert oder aber hardwareseitig blockiert UND Fahrbefehle von ASC unterdrückt?
Zitat von: Borkk am 01 Juli 2019, 21:28:26
Hallo CoolTux,
darf ich nochmal eine Sache aufgreifen? Es geht um die Sache mit dem "Dummy Astro Modul". Also ein Dummy der die Readings Azimuth und Elevation bereitstellt aber nicht von Type Astro oder Twilight ist.
Du hattest geantwortet:
Folgendes habe ich mal geloggt.
Hier beispielhaft eine Zeile aus dem Debug mit einen "echten" Astro Modul
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 1 21:02:40 - ShadingProcessing: wz_rollo_links - �bergebende Werte - Azimuth:302.1, Elevation: 4.4, Brightness: 9258.64, OutTemp: 26.5, Fenster Position: 345, Winkel Links: 85, Winkel Rechts: 55, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
Und hier mit einem Astro Dummy mit exakt den gleichen Readings.
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 1 21:06:18 - ShadingProcessing: wz_rollo_links - �bergebende Werte - Azimuth:, Elevation: , Brightness: 5545.49, OutTemp: 26.3, Fenster Position: 345, Winkel Links: 85, Winkel Rechts: 55, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
Hier fehlen die Werte Azimuth und Elevation. Einen Dummy akzeptiert ASC scheinbar nicht.
Ich muß mich bei Dir entschuldigen. Mein Fehler. Es wird in der Tat der TYPE geprüft, und zwar genau in dem Moment wo er das fehlende Reading einlesen will. Also wenn ein Event für Azimut kommt will er das Reading von Elevation einlesen und da prüft er in der Tat auf TYPE.
Das kann ich aber leider nicht einfach ändern. Tut mir wirklich Leid.
Grüße
Ab sofort gibt es ein Feature Freeze. Es werden nun nur noch Fehler behoben.
Bitte testet einmal die aktuelle Devel Version.
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl
Grüße
sorry für eine vielleicht doofe Frage:
zum Testen lade ich lediglich die Datei 73_AutoShuttersControl.pm vn github herunter, ersetze damit die aktuelle. Danach mache ich ein reload 73_AutoShuttersControl.pm, und kann dann testen oder?
Wenn ich später ein Update mit der neuen offiziellen Version mache, wird diese Datei überschrieben, oder?
Ist da schon die "Lockout"-Korrektur enthalten? Wenn ja, müsste ich die attr in den Rollläden von off in soft ändern.
Bitte kein Reload, sondern FHEM neu starten.
Zitat von: CoolTux am 02 Juli 2019, 09:59:45
Ab sofort gibt es ein Feature Freeze. Es werden nun nur noch Fehler behoben.
Bitte testet einmal die aktuelle Devel Version.
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl
Ich hatte vor langer Zeit mal ein Bug zur Beschattung "gemeldet".
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg947065.html#msg947065
Das war Zufall, dass ich das damals bemerkt hatte. Danach auch nie wieder wirklich wahr genommen.
Ich weiß jedoch nicht, ob das schon behoben werden konnte.
Meiner Meinung nach darfst du das gerne ignorieren. Ich kann es aktuell ja selber auch nicht nachstellen. Es gab nur nie ein Ticket dazu.
Danke.
Zitat von: Alcamar am 02 Juli 2019, 10:27:48
sorry für eine vielleicht doofe Frage:
zum Testen lade ich lediglich die Datei 73_AutoShuttersControl.pm vn github herunter, ersetze damit die aktuelle. Danach mache ich ein reload 73_AutoShuttersControl.pm, und kann dann testen oder?
Wenn ich später ein Update mit der neuen offiziellen Version mache, wird diese Datei überschrieben, oder?
Ist da schon die "Lockout"-Korrektur enthalten? Wenn ja, müsste ich die attr in den Rollläden von off in soft ändern.
Wie bereits erwähnt, nie ein reload bei diesem Modul sondern immer ein kompletter FHEM neustart.
Wenn es dann später eine aktuelle Version gibt wird die Beta überschrieben. Leider wird die Beta auch überschrieben wenn Du jetzt ein Update machst. Also vielleicht ein paar Tage noch warten.
Und ja das Thema Lockout sollte korrigiert sein.
Grüße
Zitat von: FunkOdyssey am 02 Juli 2019, 10:32:12
Ich hatte vor langer Zeit mal ein Bug zur Beschattung "gemeldet".
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg947065.html#msg947065
Das war Zufall, dass ich das damals bemerkt hatte. Danach auch nie wieder wirklich wahr genommen.
Ich weiß jedoch nicht, ob das schon behoben werden konnte.
Meiner Meinung nach darfst du das gerne ignorieren. Ich kann es aktuell ja selber auch nicht nachstellen. Es gab nur nie ein Ticket dazu.
Danke.
Das sollte so nicht mehr passieren. Sofern einmal die Nachfahrt durchgeführt wurde passiert auch keine Beschattungsfahrt mehr, da es nun für ASC Nacht ist und somit keine Beschattung erforderlich.
ZitatIch muß mich bei Dir entschuldigen. Mein Fehler. Es wird in der Tat der TYPE geprüft, und zwar genau in dem Moment wo er das fehlende Reading einlesen will. Also wenn ein Event für Azimut kommt will er das Reading von Elevation einlesen und da prüft er in der Tat auf TYPE.
Das kann ich aber leider nicht einfach ändern. Tut mir wirklich Leid.
Ok, dann weiß ich bescheid, kein Beinbruch.
Und wie schon Andere hier geschrieben haben, du musst dich für
nichts entschuldigen !!!!
Hi,
Ich hab nochmal wegen der Beschattung und Night Close geschaut. Rolllade Schlafzimmer war gestern beschattet, Fenster gekippt. Also TimeDown Late erreicht wurde, für die Rolllade nicht in Closed Position. Ich berichtete davon. Erst als ich das Fenster geöffnet hatte, fuhr er auf Closed Position (nicht auf Comfort Open)
Ausserdem. Rollladen in Shading in und Fenster auf/gekippt, fahren bei absent nicht auf self Defense
Zitat von: Kai-Alfonso am 02 Juli 2019, 13:53:00
Hi,
Ich hab nochmal wegen der Beschattung und Night Close geschaut. Rolllade Schlafzimmer war gestern beschattet, Fenster gekippt. Also TimeDown Late erreicht wurde, für die Rolllade nicht in Closed Position. Ich berichtete davon. Erst als ich das Fenster geöffnet hatte, fuhr er auf Closed Position (nicht auf Comfort Open)
Ausserdem. Rollladen in Shading in und Fenster auf/gekippt, fahren bei absent nicht auf self Defense
Du hast die aktuelle Develversion von heute Morgen?
Zitat von: CoolTux am 02 Juli 2019, 14:01:52
Du hast die aktuelle Develversion von heute Morgen?
Nein, die DEV_VERSION v0.6.19.29
Ich spiele nachher mal die aktuelle Version ein
Zitat von: Kai-Alfonso am 02 Juli 2019, 13:53:00
Ich hab nochmal wegen der Beschattung und Night Close geschaut. Rolllade Schlafzimmer war gestern beschattet, Fenster gekippt. Also TimeDown Late erreicht wurde, für die Rolllade nicht in Closed Position. Ich berichtete davon. Erst als ich das Fenster geöffnet hatte, fuhr er auf Closed Position (nicht auf Comfort Open)
Anfänglich war das verhalten korrekt. Er wollte in closedPos fahren, hat bemerkt das Fenster auf ist und wäre in ComfortOpen gefahren. Aber da er gemerkt hat das die ShadingPos unterhalb der ComfortOpen ist ist er überhaupt nicht gefahren. Macht für mich Sinn.
Einzig das er beim öffnen auf ClosedPos fuhr ist seltsam. Ich gehe davon aus das ClosedPos nun 0 bei Dir ist?
Zitat von: CoolTux am 02 Juli 2019, 14:05:53
Anfänglich war das verhalten korrekt. Er wollte in closedPos fahren, hat bemerkt das Fenster auf ist und wäre in ComfortOpen gefahren. Aber da er gemerkt hat das die ShadingPos unterhalb der ComfortOpen ist ist er überhaupt nicht gefahren. Macht für mich Sinn.
Einzig das er beim öffnen auf ClosedPos fuhr ist seltsam. Ich gehe davon aus das ClosedPos nun 0 bei Dir ist?
Nein, steht noch auf 30
Zitat von: Kai-Alfonso am 02 Juli 2019, 14:08:55
Nein, steht noch auf 30
Das ist schlecht. So kann man kein vernünftiges Verhalten testen.
Ändere Deine anderen Einstellungen wenigstens so das ClosedPos die tiefste Einstellung ist. Also ShadingPos dann auf 35 oder 40 und ventilate auf 45 oder 50 oder so. Es müssen alle Werte unterschiedlich sein und ClosedPos und OpenPos müssen die absoluten Endpunkte darstellen.
Zitat von: CoolTux am 02 Juli 2019, 14:16:06
Das ist schlecht. So kann man kein vernünftiges Verhalten testen.
Ändere Deine anderen Einstellungen wenigstens so das ClosedPos die tiefste Einstellung ist. Also ShadingPos dann auf 35 oder 40 und ventilate auf 45 oder 50 oder so. Es müssen alle Werte unterschiedlich sein und ClosedPos und OpenPos müssen die absoluten Endpunkte darstellen.
Ok, verstehe dass das zum debuggen momentan blöd ist. ich stell das so ein, bis es ein extra sleeping Y Position gibt.
Wie sieht das ganze für Fenster aus, das sie offen bleiben, wenn Sonnenuntergang eine Down Fahrt triggert ? Auch auf threestate wie bei der Terrasse oder reicht hier twostate ?
Bei Fenstern wird entweder eine Ventilate oder Comfort Position angefahren.
Alternativ im Rollo Attribut ASC_LockOut auf soft oder wenn unterstützt hard stellen.
Zitat von: CoolTux am 02 Juli 2019, 19:04:55
Bei Fenstern wird entweder eine Ventilate oder Comfort Position angefahren.
Alternativ im Rollo Attribut ASC_LockOut auf soft oder wenn unterstützt hard stellen.
Hab jetzt mal bei Ventil und Comfort jeweils 90 eingegeben, oder wie kann ich sagen welche von beiden er anfahren soll ? Das passiert wann ? Wenn er bei Sonnenuntergang ganz nach unten fahren soll, oder wenn ich das Fenster öffne ? Was passiert wenn das Fenster offen ist, fährt er dann auf die Comfort / Ventilation Pos ?
Da die Sensoren jetzt funktionieren und auch der Stick wieder einsatzbereit ist, teste ich heute Abend mal, was passiert wenn die Fenster offen sind, auch noch mal mit der Terrasse, das sie offen bleibt und beim schließen dann ihren Fahrbefehl nach unten vorsetzt.
Wie bekomme ich so ein ASC Debug ? Das kann ich heute Abend dann mal erstellen und dir schicken, dann sieht man hoffentlich woran es noch hapert. Werde mal ein Fenster zu lassen und schauen, was geschieht.
Zitat von: D3ltorohd am 02 Juli 2019, 19:09:17
Hab jetzt mal bei Ventil und Comfort jeweils 90 eingegeben, oder wie kann ich sagen welche von beiden er anfahren soll ? Das passiert wann ? Wenn er bei Sonnenuntergang ganz nach unten fahren soll, oder wenn ich das Fenster öffne ? Was passiert wenn das Fenster offen ist, fährt er dann auf die Comfort / Ventilation Pos ?
Da die Sensoren jetzt funktionieren und auch der Stick wieder einsatzbereit ist, teste ich heute Abend mal, was passiert wenn die Fenster offen sind, auch noch mal mit der Terrasse, das sie offen bleibt und beim schließen dann ihren Fahrbefehl nach unten vorsetzt.
Wie bekomme ich so ein ASC Debug ? Das kann ich heute Abend dann mal erstellen und dir schicken, dann sieht man hoffentlich woran es noch hapert. Werde mal ein Fenster zu lassen und schauen, was geschieht.
ASC Debug bekommst wenn Du im ASC Device das Attribut debug auf 1 stellst.
ComfortPos wird angefahren bei einem threestate Sensor und aktivem Comfort im ASC Device. Ansonsten wird immer Ventilate angefahren.
Wenn die Rollos ganz oben sind und zur Nacht geschlossen werden sollen wird Ventilate angefahren wenn Fenster auf ist. Ist es Nacht und Fenster wird auf gemacht wird Ventilate angefahren.
Zitat von: CoolTux am 02 Juli 2019, 19:21:16
ASC Debug bekommst wenn Du im ASC Device das Attribut debug auf 1 stellst.
ComfortPos wird angefahren bei einem threestate Sensor und aktivem Comfort im ASC Device. Ansonsten wird immer Ventilate angefahren.
Wenn die Rollos ganz oben sind und zur Nacht geschlossen werden sollen wird Ventilate angefahren wenn Fenster auf ist. Ist es Nacht und Fenster wird auf gemacht wird Ventilate angefahren.
Dann bin ich mal gespannt was heute passiert :-) Könnte ich dann die Ventil Pos auf 100 stellen ? 100 ist bei mir offen, dann dürften sie gar nicht fahren oder, wenn sie offen sind und die Nachfahrt steht an ?
An der Stelle wollte ich dir mal noch ein riesen Dankeschön aussprechen und großes Lob für dein geniales Modul. Ich hatte ja vor FHEM OH probiert, dort liefen die Rollos auch schon, aber das war sehr viel Handarbeit und noch lang nicht so umfangreich und komfortabel wie mit deinem Modul. Vielen vielen Dank, Top Arbeit und mega Support !!
Zitat von: D3ltorohd am 02 Juli 2019, 19:30:51
Dann bin ich mal gespannt was heute passiert :-) Könnte ich dann die Ventil Pos auf 100 stellen ? 100 ist bei mir offen, dann dürften sie gar nicht fahren oder, wenn sie offen sind und die Nachfahrt steht an ?
An der Stelle wollte ich dir mal noch ein riesen Dankeschön aussprechen und großes Lob für dein geniales Modul. Ich hatte ja vor FHEM OH probiert, dort liefen die Rollos auch schon, aber das war sehr viel Handarbeit und noch lang nicht so umfangreich und komfortabel wie mit deinem Modul. Vielen vielen Dank, Top Arbeit und mega Support !!
Bitte, sehr gerne.
Du solltest versuchen für jede Positions Angabe eine andere Position zu wählen.
ClosedPos 0
OoenPos 100
Comfort 99 oder 90
VentilatePos 30
ShadingPos 20
Das sind eigentlich die Haupt Positionen
Grüße
Die sollten auch alle gesetzte sein, sonst nimmt er Standard ? Weil die meisten habe ich noch nicht als Attr. stehen. Indem Fall auch Closed und opened mit angeben, closed hatte ich nicht bei jedem und opened gar nicht. Comfort kann ich bei mir nur auf 100 / 90 usw, keine 99.
Also sollte ich bei den Fenstern auch two state eintragen, haben ja auch nur auf / zu die Sensoren, dann muss ich halt mit Ventilate Pos arbeiten und nicht mit Comfort. Oder ich gebe threestate ein und habe keine Ventil Pos, hab ich das so richtig verstanden ? Und wie aktiviere ich Comfort, hab nichts gefunden mit On / Off ?
Kurze Frage mal wieder:
Wenn man FHEM neu startet, ist das dann normal, wenn ASC die bereits durchgeführte Beschattung nicht mehr entfernt. Also kein "shading out" macht? LastDrive ist nämlich "manual".
Zitat von: FunkOdyssey am 02 Juli 2019, 20:44:58
Kurze Frage mal wieder:
Wenn man FHEM neu startet, ist das dann normal, wenn ASC die bereits durchgeführte Beschattung nicht mehr entfernt. Also kein "shading out" macht? LastDrive ist nämlich "manual".
Kann es sein das du im ASC nach neuen Devices suchen musst ? Ich meine jedes mal wenn ich meinen NUC neu starte, ich aufgefordert werde nach neuen Devices zu suchen, danach, setzt er auch wieder die Fahrtzeiten. Ka ob das so stimmt. Auf jeden Fall musste ich das schon zwei mal machen, die Einrichtung lief aber schon einige Tage.
Danke. Das musste ich früher recht häufig machen
Mittlerweile denke ich, dass das nicht nötig ist.
Durch den Homematic-Statusrequest werden die Positionsdaten als Event neu gesendet. Ich denke, dass ASC dann den LastDrive-Status verliert und somit nicht mehr "entschattet".
Anderes Thema. Ist dies evtl. ein Bug?
Jalousie fährt in Beschattung
2019-07-01_14:21:05 bad_jal level: set_45
2019-07-01_14:21:05 bad_jal set_45
2019-07-01_14:21:06 bad_jal deviceMsg: on (to VCCU)
2019-07-01_14:21:06 bad_jal level: 100
2019-07-01_14:21:06 bad_jal motor: down:on
2019-07-01_14:21:06 bad_jal pct: 100
2019-07-01_14:21:06 bad_jal on
2019-07-01_14:21:06 bad_jal timedOn: off
2019-07-01_14:21:19 bad_jal deviceMsg: 45 (to VCCU)
2019-07-01_14:21:19 bad_jal level: 45
2019-07-01_14:21:19 bad_jal motor: stop:45
2019-07-01_14:21:19 bad_jal pct: 45
2019-07-01_14:21:19 bad_jal 45
2019-07-01_14:21:19 bad_jal timedOn: off
Dann kommt der Night Close:
2019-07-01_19:17:00 bad_jal level: set_0
2019-07-01_19:17:00 bad_jal set_0
2019-07-01_19:17:00 bad_jal deviceMsg: 45 (to VCCU)
2019-07-01_19:17:00 bad_jal level: 45
2019-07-01_19:17:00 bad_jal motor: down:45
2019-07-01_19:17:00 bad_jal pct: 45
2019-07-01_19:17:00 bad_jal 45
2019-07-01_19:17:00 bad_jal timedOn: off
2019-07-01_19:17:13 bad_jal deviceMsg: off (to VCCU)
2019-07-01_19:17:13 bad_jal level: 0
2019-07-01_19:17:13 bad_jal motor: stop:off
2019-07-01_19:17:13 bad_jal pct: 0
2019-07-01_19:17:13 bad_jal off
2019-07-01_19:17:13 bad_jal timedOn: off
Hier wird manuell gefahren:
2019-07-01_19:43:06 bad_jal deviceMsg: 20.5 (to VCCU)
2019-07-01_19:43:06 bad_jal level: 20.5
2019-07-01_19:43:06 bad_jal motor: stop:20.5
2019-07-01_19:43:06 bad_jal pct: 20.5
2019-07-01_19:43:06 bad_jal 20.5
2019-07-01_19:43:06 bad_jal timedOn: off
Irgendwann um 21:00 Uhr wurde der Partymodus aktiviert:
Und nun wieder ausgeschaltet:
2019-07-01_22:06:49 bad_jal level: set_0
2019-07-01_22:06:49 bad_jal set_0
2019-07-01_22:06:50 bad_jal deviceMsg: 20.5 (to VCCU)
2019-07-01_22:06:50 bad_jal level: 20.5
2019-07-01_22:06:50 bad_jal motor: down:20.5
2019-07-01_22:06:50 bad_jal pct: 20.5
2019-07-01_22:06:50 bad_jal 20.5
2019-07-01_22:06:50 bad_jal timedOn: off
2019-07-01_22:06:58 bad_jal deviceMsg: off (to VCCU)
2019-07-01_22:06:58 bad_jal level: 0
2019-07-01_22:06:58 bad_jal motor: stop:off
2019-07-01_22:06:58 bad_jal pct: 0
2019-07-01_22:06:58 bad_jal off
2019-07-01_22:06:58 bad_jal timedOn: off
Die Jalousien fuhren nach dem Partymode=off auf die Closed-Position.
Und das obwohl Night Close bereits durchgeführt wurde.
Warum wurde diese Jalousie überhaupt noch angepackt?
Wenn es kein Bug ist, dann ist es ein Feature. 😄
Auch nicht schlimm. Muss man nur wissen.
Zitat von: D3ltorohd am 02 Juli 2019, 20:35:57
Die sollten auch alle gesetzte sein, sonst nimmt er Standard ? Weil die meisten habe ich noch nicht als Attr. stehen. Indem Fall auch Closed und opened mit angeben, closed hatte ich nicht bei jedem und opened gar nicht. Comfort kann ich bei mir nur auf 100 / 90 usw, keine 99.
Also sollte ich bei den Fenstern auch two state eintragen, haben ja auch nur auf / zu die Sensoren, dann muss ich halt mit Ventilate Pos arbeiten und nicht mit Comfort. Oder ich gebe threestate ein und habe keine Ventil Pos, hab ich das so richtig verstanden ? Und wie aktiviere ich Comfort, hab nichts gefunden mit On / Off ?
Wenn Du keine Attribute setzt werden Default Werte genommen. Twostate ist Default wenn du das Attribut nicht setzt. Ich würde das so lassen. Kannst ja die Ventilate Position höher einstellen. 99 kann man setzen wenn man das Attribut von Hand setzt. Also über die FHEMWEB Kommandozeile.
Comfort wird über das ASC Device Attribut autoShuttersControlComfort gesetzt.
Zitat von: FunkOdyssey am 02 Juli 2019, 20:44:58
Kurze Frage mal wieder:
Wenn man FHEM neu startet, ist das dann normal, wenn ASC die bereits durchgeführte Beschattung nicht mehr entfernt. Also kein "shading out" macht? LastDrive ist nämlich "manual".
Wenn er in der Beschattungsposition ist und es Tag ist sollte er auch wieder endschatten. Frage wäre dann nur wieso er in der Beschattungsposition ist aber der Beschattungsstatus nicht "in" ist.
Zitat von: FunkOdyssey am 02 Juli 2019, 20:53:16
Danke. Das musste ich früher recht häufig machen
Mittlerweile denke ich, dass das nicht nötig ist.
Durch den Homematic-Statusrequest werden die Positionsdaten als Event neu gesendet. Ich denke, dass ASC dann den LastDrive-Status verliert und somit nicht mehr "entschattet".
Der LastDrive Status ist egal. Wenn ein Rollo beim FHEM Start in der Beschattungsposition steht wird automatisch shading "in" gesetzt und somit auch entschattet.
Zitat von: FunkOdyssey am 02 Juli 2019, 21:00:46
Anderes Thema. Ist dies evtl. ein Bug?
Jalousie fährt in Beschattung
2019-07-01_14:21:05 bad_jal level: set_45
2019-07-01_14:21:05 bad_jal set_45
2019-07-01_14:21:06 bad_jal deviceMsg: on (to VCCU)
2019-07-01_14:21:06 bad_jal level: 100
2019-07-01_14:21:06 bad_jal motor: down:on
2019-07-01_14:21:06 bad_jal pct: 100
2019-07-01_14:21:06 bad_jal on
2019-07-01_14:21:06 bad_jal timedOn: off
2019-07-01_14:21:19 bad_jal deviceMsg: 45 (to VCCU)
2019-07-01_14:21:19 bad_jal level: 45
2019-07-01_14:21:19 bad_jal motor: stop:45
2019-07-01_14:21:19 bad_jal pct: 45
2019-07-01_14:21:19 bad_jal 45
2019-07-01_14:21:19 bad_jal timedOn: off
Dann kommt der Night Close:
2019-07-01_19:17:00 bad_jal level: set_0
2019-07-01_19:17:00 bad_jal set_0
2019-07-01_19:17:00 bad_jal deviceMsg: 45 (to VCCU)
2019-07-01_19:17:00 bad_jal level: 45
2019-07-01_19:17:00 bad_jal motor: down:45
2019-07-01_19:17:00 bad_jal pct: 45
2019-07-01_19:17:00 bad_jal 45
2019-07-01_19:17:00 bad_jal timedOn: off
2019-07-01_19:17:13 bad_jal deviceMsg: off (to VCCU)
2019-07-01_19:17:13 bad_jal level: 0
2019-07-01_19:17:13 bad_jal motor: stop:off
2019-07-01_19:17:13 bad_jal pct: 0
2019-07-01_19:17:13 bad_jal off
2019-07-01_19:17:13 bad_jal timedOn: off
Hier wird manuell gefahren:
2019-07-01_19:43:06 bad_jal deviceMsg: 20.5 (to VCCU)
2019-07-01_19:43:06 bad_jal level: 20.5
2019-07-01_19:43:06 bad_jal motor: stop:20.5
2019-07-01_19:43:06 bad_jal pct: 20.5
2019-07-01_19:43:06 bad_jal 20.5
2019-07-01_19:43:06 bad_jal timedOn: off
Irgendwann um 21:00 Uhr wurde der Partymodus aktiviert:
Und nun wieder ausgeschaltet:
2019-07-01_22:06:49 bad_jal level: set_0
2019-07-01_22:06:49 bad_jal set_0
2019-07-01_22:06:50 bad_jal deviceMsg: 20.5 (to VCCU)
2019-07-01_22:06:50 bad_jal level: 20.5
2019-07-01_22:06:50 bad_jal motor: down:20.5
2019-07-01_22:06:50 bad_jal pct: 20.5
2019-07-01_22:06:50 bad_jal 20.5
2019-07-01_22:06:50 bad_jal timedOn: off
2019-07-01_22:06:58 bad_jal deviceMsg: off (to VCCU)
2019-07-01_22:06:58 bad_jal level: 0
2019-07-01_22:06:58 bad_jal motor: stop:off
2019-07-01_22:06:58 bad_jal pct: 0
2019-07-01_22:06:58 bad_jal off
2019-07-01_22:06:58 bad_jal timedOn: off
Die Jalousien fuhren nach dem Partymode=off auf die Closed-Position.
Und das obwohl Night Close bereits durchgeführt wurde.
Warum wurde diese Jalousie überhaupt noch angepackt?
Wenn es kein Bug ist, dann ist es ein Feature. 😄
Auch nicht schlimm. Muss man nur wissen.
Es muss zwischen setzen des Partymodus und dessen entfernen ein Event gegeben haben.
Zum Beispiel Fenster.
Ich schaue aber auch noch mal weben Brightness Down und ob nach Abschluss einer Nachtfahrt auch wirklich nicht mehr auf Brightness reagiert wird bezüglich Nachtfahrt.
ASC-Steuerung läuft mit dem neuen Devel-Release von gestern nun gemäß Doku.
- Rollo mit ASC_ShuttersPlace=terrace und ASC_LockOut = soft fährt nicht runter mit offenem Fenster
- Rollo mit ASC_ShuttersPlace=terrace und ASC_LockOut = off fährt nicht runter mit offenem Fenster
- Rollo mit ASC_LockOut=soft fährt bei offenem Fenster nicht runter
- Rollo mit ASC_LockOut=off fährt auf Comfort-Stellung bei offenem Fenster
Aus meiner Sicht top. :-)
Danke Dir fürs ausführliche testen. Ich denke wir können da bald eine offizielle Version draus machen.
Aktuell sitze ich an dem Trigger Problem beim Event werfen.
Zitat von: Bäschdler am 01 Juli 2019, 21:40:57
Das Logbuch des jeweiligen Rolladen-Devices, Da waren schon immer die "set OG_Roll_Kiz 100" und die Rückmeldungen des Devices wo es hin gefahren ist drin und nachdem ich auf ASC umgestiegen bin waren auch die genannten day open, night close, shading in, shading out usw des ASC mit drin. Ich wüsste auch nicht, dass ich da separat was dafür eingestellt hätte. Seit ein paar Wochen sind diese Meldungen nun nicht mehr im logfile zu sehen. Ich vermute, dass ich da ein Update gemacht hatte und mit einer neueren Version ein anderes Verhalten aufgetreten ist.
Habe ich soeben gefixt. Für das Reading "ASC_ShuttersLastDrive" wird nun auch wieder der Event getriggert.
Habe soeben die gefixte Version ins Devel von Github geladen.
Zitat von: CoolTux am 03 Juli 2019, 06:30:10
Wenn er in der Beschattungsposition ist und es Tag ist sollte er auch wieder endschatten. Frage wäre dann nur wieso er in der Beschattungsposition ist aber der Beschattungsstatus nicht "in" ist.
Bald habe ich den LastDrive-Status ja wieder im Log. Dann kann ich das besser beobachten.
Die Position des Rollos hat sich nicht verändert durch den Neustart.
Nur (meine ich) ist der LastDrive-Status von "shading in" auf "manual" gewechselt.
Aber um sicherzugehen werde ich das mit der aktuellen Version mal beobachten.
NachtragZitat von: CoolTux am 03 Juli 2019, 06:34:06
Der LastDrive Status ist egal. Wenn ein Rollo beim FHEM Start in der Beschattungsposition steht wird automatisch shading "in" gesetzt und somit auch entschattet.
Oh, deinen weiteren Kommentar habe ich zu spät gelesen.
Aber die Antwort bleibt: Ich beobachte.
Zitat von: CoolTux am 03 Juli 2019, 06:38:15
Es muss zwischen setzen des Partymodus und dessen entfernen ein Event gegeben haben.
Zum Beispiel Fenster.
Ich schaue aber auch noch mal weben Brightness Down und ob nach Abschluss einer Nachtfahrt auch wirklich nicht mehr auf Brightness reagiert wird bezüglich Nachtfahrt.
Ein Event wird sicherlich vom Lichtsensor gekommen sein. Der sendet ja sowieso zyklisch. Oder auch vom Astro-Modul.
Aber das dürfte ja normal sein, oder?
Zitat von: FunkOdyssey am 03 Juli 2019, 18:23:31
Ein Event wird sicherlich vom Lichtsensor gekommen sein. Der sendet ja sowieso zyklisch. Oder auch vom Astro-Modul.
Aber das dürfte ja normal sein, oder?
Das sollte es nicht gewesen sein. Er muss einen richtigen Fahrbefehl auf Basis des Events gemacht haben. Das macht er bei Nacht aber nicht mehr.
Ich kann dir, falls es dich interessiert, das Debug-Log vom Zeitraum zusenden.
Zum Debuggen aus dem ASC-Log:
2019-07-01_21:16:44 Rolladensteuerung partyMode: on
...
2019-07-01_22:03:01 Rolladensteuerung partyMode: off
Mach mal bitte. Mal schauen ob wir was sehen.
Zitat von: FunkOdyssey am 03 Juli 2019, 18:34:48
Ich kann dir, falls es dich interessiert, das Debug-Log vom Zeitraum zusenden.
Zum Debuggen aus dem ASC-Log:
2019-07-01_21:16:44 Rolladensteuerung partyMode: on
...
2019-07-01_22:03:01 Rolladensteuerung partyMode: off
Er stellt diverse Fahrbefehle zurück. Scheinen von Brightness Nacht Modus zu kommen. Aber eigentlich geht er nicht in die dafür nötigen Bedingungen.
So hier mal die Log, ich hoffe du kannst was sehen ? Es hat den Rollo nicht interessiert, das die Fenster offen waren, alle 4 Testrollos sind komplett auf zu gefahren.
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 05:33:00 - FnSetDriveCmd: Bad - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 05:33:00 - FnSetDriveCmd: Bad - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 05:33:00 - FnShuttersCommandSet: Bad - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 05:33:00 - FnSetDriveCmd: Treppe - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 05:33:00 - FnSetDriveCmd: Treppe - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 05:33:00 - FnShuttersCommandSet: Treppe - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 05:33:00 - FnSetDriveCmd: Kueche - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 05:33:00 - FnSetDriveCmd: Kueche - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 05:33:00 - FnShuttersCommandSet: Kueche - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 05:38:21 - FnSetCmdFn: Treppe - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
2019.07.02 05:38:21 3: JarolifCUL: JaroFB set up 12
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 05:38:55 - FnSetCmdFn: Bad - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
2019.07.02 05:38:55 3: JarolifCUL: JaroFB set up 9
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 05:42:13 - FnSetCmdFn: Kueche - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
2019.07.02 05:42:13 3: JarolifCUL: JaroFB set up 6
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:00:02 - FnSetDriveCmd: Terrasse - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:00:02 - FnSetDriveCmd: Terrasse - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:00:02 - FnShuttersCommandSet: Terrasse - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:00:02 - FnSetDriveCmd: Buero_li - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:00:02 - FnSetDriveCmd: Buero_li - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:00:02 - FnShuttersCommandSet: Buero_li - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:00:02 - FnSetDriveCmd: Buero_re - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:00:02 - FnSetDriveCmd: Buero_re - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:00:02 - FnShuttersCommandSet: Buero_re - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:00:02 - FnSetDriveCmd: Esszimmer - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:00:02 - FnSetDriveCmd: Esszimmer - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:00:02 - FnShuttersCommandSet: Esszimmer - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:00:02 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_li - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:00:02 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_li - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:00:02 - FnShuttersCommandSet: Wohnzimmer_li - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:00:02 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_mi - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:00:02 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_mi - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:00:02 - FnShuttersCommandSet: Wohnzimmer_mi - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:00:02 - FnSetCmdFn: Wohnzimmer_re - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 36.3636363636364, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
2019.07.02 07:00:02 3: JarolifCUL: JaroFB set up 3
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:00:02 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_re - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:00:02 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_re - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:00:02 - FnShuttersCommandSet: Wohnzimmer_re - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:02:23 - FnSetCmdFn: Buero_li - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
2019.07.02 07:02:23 3: JarolifCUL: JaroFB set up 10
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:02:39 - FnSetCmdFn: Esszimmer - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
2019.07.02 07:02:39 3: JarolifCUL: JaroFB set up 5
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:03:46 - FnSetCmdFn: Wohnzimmer_li - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 27.2727272727273, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
2019.07.02 07:03:46 3: JarolifCUL: JaroFB set up 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:06:50 - FnSetCmdFn: Terrasse - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
2019.07.02 07:06:50 3: JarolifCUL: JaroFB set up 4
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:07:06 - FnSetCmdFn: Buero_re - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
2019.07.02 07:07:06 3: JarolifCUL: JaroFB set up 11
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 07:07:49 - FnSetCmdFn: Wohnzimmer_mi - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 15.1515151515152, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
2019.07.02 07:07:49 3: JarolifCUL: JaroFB set up 2
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 08:00:02 - FnSetDriveCmd: Phillip - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 08:00:02 - FnSetDriveCmd: Phillip - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 08:00:02 - FnShuttersCommandSet: Phillip - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 08:00:02 - FnSetDriveCmd: Schlafzimmer_li - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 08:00:02 - FnSetDriveCmd: Schlafzimmer_li - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 08:00:02 - FnShuttersCommandSet: Schlafzimmer_li - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 08:00:02 - FnSetDriveCmd: Schlafzimmer_re - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 08:00:02 - FnSetDriveCmd: Schlafzimmer_re - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 08:00:02 - FnShuttersCommandSet: Schlafzimmer_re - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 08:00:02 - FnSetDriveCmd: Selina - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 08:00:02 - FnSetDriveCmd: Selina - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 08:00:02 - FnShuttersCommandSet: Selina - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 08:01:18 - FnSetCmdFn: Selina - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
2019.07.02 08:01:18 3: JarolifCUL: JaroFB set up 14
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 08:03:34 - FnSetCmdFn: Phillip - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
2019.07.02 08:03:34 3: JarolifCUL: JaroFB set up 13
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 08:08:29 - FnSetCmdFn: Schlafzimmer_li - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 30, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
2019.07.02 08:08:29 3: JarolifCUL: JaroFB set up 7
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 08:09:29 - FnSetCmdFn: Schlafzimmer_re - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
2019.07.02 08:09:29 3: JarolifCUL: JaroFB set up 8
2019.07.02 18:43:13 2: autocreate: define 0x00158d000321973c XiaomiMQTTDevice MCCGQ11LM 0x00158d000321973c
2019.07.02 18:44:09 3: Renaming MQTT Topic for Wonzimmer_rechts_Sensor from 0x00158d000321973c to Wonzimmer_rechts_Sensor
2019.07.02 18:46:24 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2019-06-26
2019.07.02 18:48:46 2: autocreate: define 0x00158d000321800c XiaomiMQTTDevice MCCGQ11LM 0x00158d000321800c
2019.07.02 18:50:03 3: Renaming MQTT Topic for Wonzimmer_mitte_Sensor from 0x00158d000321800c to Wonzimmer_mitte_Sensor
2019.07.02 18:52:06 2: autocreate: define 0x00158d0003218006 XiaomiMQTTDevice MCCGQ11LM 0x00158d0003218006
2019.07.02 18:52:41 3: Renaming MQTT Topic for Wonzimmer_links_Sensor from 0x00158d0003218006 to Wonzimmer_links_Sensor
2019.07.02 18:58:27 3: Renaming MQTT Topic for Wohnzimmer_li_Sensor from Wonzimmer_links_Sensor to Wohnzimmer_li_Sensor
2019.07.02 18:59:05 3: Renaming MQTT Topic for Wohnzimmer_re_Sensor from Wonzimmer_rechts_Sensor to Wohnzimmer_re_Sensor
2019.07.02 18:59:22 3: Renaming MQTT Topic for Wohnzimmer_mi_Sensor from Wonzimmer_mitte_Sensor to Wohnzimmer_mi_Sensor
2019.07.02 20:59:34 2: autocreate: define 0x00158d0003217c7a XiaomiMQTTDevice MCCGQ11LM 0x00158d0003217c7a
2019.07.02 21:00:50 3: Renaming MQTT Topic for Schlafzimmer_li_Sensor from 0x00158d0003217c7a to Schlafzimmer_li_Sensor
2019.07.02 21:03:25 2: backup include:
2019.07.02 21:03:25 2: backup include:
2019.07.02 21:03:25 2: Backup with command: tar czf ./backup/FHEM-20190702_210325.tar.gz "./docs" "./MAINTAINER.txt" "./unused" "./fhem.cfg.demo" "./demolog" "./fhem.pl" "./www" "./configDB.pm" "./FHEM" "./CHANGED" "./restoreDir" "./log" "./contrib" "./README_DEMO.txt" "./fhem.cfg"
2019.07.02 21:03:25 3: telnetForBlockingFn_1562094205: port 35161 opened
Backup done
2019.07.02 21:04:56 1: RMDIR: ./restoreDir/update/2019-05-01
2019.07.02 21:04:57 1: UPD FHEM/01_fronthem.pm
2019.07.02 21:04:57 1: UPD FHEM/31_fronthemDevice.pm
2019.07.02 21:04:57 1: UPD FHEM/fhwebsocket.pm
2019.07.02 21:04:57 1: UPD FHEM/fhconverter.pm
2019.07.02 21:04:57 1: UPD www/pgm2/fronthemEditor.js
2019.07.02 21:04:58 1: UPD www/images/default/arrow-down.svg
2019.07.02 21:04:58 1: UPD www/images/default/arrow-up.svg
2019.07.02 21:04:59 1: UPD www/images/default/desktop.svg
2019.07.02 21:04:59 1: saving fhem.cfg
2019.07.02 21:04:59 1: saving ./log/fhem.save
2019.07.02 21:04:59 1:
2019.07.02 21:04:59 1: New entries in the CHANGED file:
2019.07.02 21:04:59 1: 2017-12-15
2019.07.02 21:04:59 1: - Modified state handling in received events: thx ddtlabs
2019.07.02 21:04:59 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2019.07.02 21:05:32 1: *** EN FHEM/72_XiaomiMQTTDevice.pm: No document text found
2019.07.02 21:05:32 1: *** EN FHEM/01_fronthem.pm: No document text found
2019.07.02 21:05:32 1: *** EN FHEM/31_fronthemDevice.pm: No document text found
2019.07.02 21:05:32 1:
2019.07.02 21:05:32 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2019.07.02 21:05:32 1:
2019.07.02 21:05:32 1: Please consider using the global attribute sendStatistics
2019.07.02 21:06:06 0: Server shutdown
2019.07.02 21:06:06 1: Shutdown executed
2019.07.02 21:06:06 1: Including fhem.cfg
2019.07.02 21:06:07 3: WEB: port 8083 opened
2019.07.02 21:06:07 2: eventTypes: loaded 786 events from ./log/eventTypes.txt
2019.07.02 21:06:07 3: Opening JarolifCUL device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_003V1IRC-if00-port0
2019.07.02 21:06:07 3: Setting JarolifCUL serial parameters to 57600,8,N,1
2019.07.02 21:06:07 1: JarolifCUL/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_003V1IRC-if00-port0@57600
2019.07.02 21:06:07 1: JarolifCUL/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_003V1IRC-if00-port0@57600
2019.07.02 21:06:07 3: JarolifCUL device opened
2019.07.02 21:06:08 3: AutoShuttersControl (ASControl) - defined
2019.07.02 21:06:08 1: Including ./log/fhem.save
2019.07.02 21:06:08 3: Opening mqtt device 127.0.0.1:1883
2019.07.02 21:06:08 3: mqtt device opened
2019.07.02 21:06:09 0: Featurelevel: 5.9
2019.07.02 21:06:09 0: Server started with 34 defined entities (fhem.pl:19265/2019-04-26 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:19861)
2019.07.02 21:06:09 3: JarolifCUL: IDlist attr whitelist: 87
2019.07.02 21:06:09 3: JarolifCUL: IDlist MS 87
2019.07.02 21:06:09 3: JarolifCUL: IDlist MU
2019.07.02 21:06:09 3: JarolifCUL: IDlist MC
2019.07.02 21:06:09 3: JarolifCUL/init: disable receiver (XQ)
2019.07.02 21:06:09 3: JarolifCUL/init: get version, retry = 0
2019.07.02 21:06:09 2: JarolifCUL: initialized. v3.4.0_dev_16.03
2019.07.02 21:06:09 3: JarolifCUL/init: enable receiver (XE)
2019.07.02 21:06:09 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_742794196110298 ne csrf_161680969589008 for client WEB_192.168.178.20_53360 / command shutdown restart. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.07.02 21:09:02 2: smartVisu: ipc listener opened at port 16384
2019.07.02 21:09:02 3: ipc smartVisu:127.0.0.1:43526 (ws): ws alive with pid 19873
2019.07.02 21:09:15 2: smartVisu smartVisu:127.0.0.1:43526 (ws): client 192.168.178.20 rejected
2019.07.02 21:09:44 1: in DEFINED
2019.07.02 21:09:46 1: in SAVE
2019.07.02 21:10:21 1: in ATTR
2019.07.02 21:10:33 1: in ATTR
2019.07.02 21:11:15 1: in DELETEATTR
2019.07.02 21:11:23 1: in ATTR
2019.07.02 21:11:29 1: in DELETEATTR
2019.07.02 21:11:38 1: in ATTR
2019.07.02 21:11:39 1: in SAVE
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:19:51 - FnSetDriveCmd: Bad - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:19:51 - FnSetDriveCmd: Bad - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:19:51 - FnShuttersCommandSet: Bad - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:19:51 - FnSetDriveCmd: Phillip - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:19:51 - FnSetDriveCmd: Phillip - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:19:51 - FnShuttersCommandSet: Phillip - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:19:51 - FnSetDriveCmd: Schlafzimmer_li - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:19:51 - FnSetDriveCmd: Schlafzimmer_li - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:19:51 - FnShuttersCommandSet: Schlafzimmer_li - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:19:51 - FnSetDriveCmd: Schlafzimmer_re - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:19:51 - FnSetDriveCmd: Schlafzimmer_re - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:19:51 - FnShuttersCommandSet: Schlafzimmer_re - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:19:51 - FnSetDriveCmd: Selina - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:19:51 - FnSetDriveCmd: Selina - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:19:51 - FnShuttersCommandSet: Selina - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:19:51 - FnSetDriveCmd: Terrasse - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:19:51 - FnSetDriveCmd: Terrasse - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:19:51 - FnShuttersCommandSet: Terrasse - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:19:51 - FnSetDriveCmd: Treppe - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:19:51 - FnSetDriveCmd: Treppe - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:19:51 - FnShuttersCommandSet: Treppe - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:21:23 - FnSetCmdFn: Terrasse - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.02 21:21:23 3: JarolifCUL: JaroFB set down 4
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:21:47 - FnSetCmdFn: Schlafzimmer_li - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.02 21:21:47 3: JarolifCUL: JaroFB set down 7
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:25:32 - FnSetCmdFn: Phillip - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.02 21:25:32 3: JarolifCUL: JaroFB set down 13
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:25:54 - FnSetCmdFn: Treppe - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.02 21:25:54 3: JarolifCUL: JaroFB set down 12
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:26:43 - FnSetCmdFn: Bad - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.02 21:26:43 3: JarolifCUL: JaroFB set down 9
2019.07.02 21:27:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $item in hash element at ./FHEM/01_fronthem.pm line 245.
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:27:26 - FnSetCmdFn: Selina - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.02 21:27:26 3: JarolifCUL: JaroFB set down 14
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:27:59 - FnSetCmdFn: Schlafzimmer_re - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.02 21:27:59 3: JarolifCUL: JaroFB set down 8
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:34:52 - FnSetDriveCmd: Buero_li - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:34:52 - FnSetDriveCmd: Buero_li - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:34:52 - FnShuttersCommandSet: Buero_li - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:34:52 - FnSetDriveCmd: Buero_re - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:34:52 - FnSetDriveCmd: Buero_re - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:34:52 - FnShuttersCommandSet: Buero_re - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:34:52 - FnSetDriveCmd: Kueche - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:34:52 - FnSetDriveCmd: Kueche - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:34:52 - FnShuttersCommandSet: Kueche - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:37:26 - FnSetCmdFn: Buero_li - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.02 21:37:26 3: JarolifCUL: JaroFB set down 10
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:39:11 - FnSetCmdFn: Buero_re - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.02 21:39:11 3: JarolifCUL: JaroFB set down 11
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:40:10 - FnSetCmdFn: Kueche - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.02 21:40:10 3: JarolifCUL: JaroFB set down 6
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:42:37 - FnSetDriveCmd: Esszimmer - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:42:37 - FnSetDriveCmd: Esszimmer - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:42:37 - FnShuttersCommandSet: Esszimmer - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:46:13 - FnSetCmdFn: Esszimmer - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.02 21:46:13 3: JarolifCUL: JaroFB set down 5
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:50:31 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_li - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:50:31 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_li - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:50:31 - FnShuttersCommandSet: Wohnzimmer_li - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:50:31 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_mi - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:50:31 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_mi - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:50:31 - FnShuttersCommandSet: Wohnzimmer_mi - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:50:31 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_re - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:50:31 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_re - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:50:31 - FnShuttersCommandSet: Wohnzimmer_re - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:50:46 - FnSetCmdFn: Wohnzimmer_li - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.02 21:50:46 3: JarolifCUL: JaroFB set down 1
2019.07.02 21:51:59 1: in ATTR
2019.07.02 21:52:02 1: in SAVE
2019.07.02 21:52:28 1: in ATTR
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:54:09 - FnSetCmdFn: Wohnzimmer_re - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.02 21:54:09 3: JarolifCUL: JaroFB set down 3
2019.07.02 21:57:21 1: in SAVE
2019.07.02 21:57:28 3: JarolifCUL: JaroFB set down 2
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 21:58:08 - FnSetCmdFn: Wohnzimmer_mi - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 0=0
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 23:02:24 - FnSetCmdFn: Wohnzimmer_mi - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 50. Grund der Fahrt: ventilate - window open
2019.07.02 23:02:24 3: JarolifCUL: JaroFB set up 2
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 23:02:24 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_mi - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 23:02:24 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_mi - NoOffset: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 23:02:39 - FnSetCmdFn: Wohnzimmer_re - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 50. Grund der Fahrt: ventilate - window open
2019.07.02 23:02:39 3: JarolifCUL: JaroFB set up 3
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 23:02:39 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_re - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 2 23:02:39 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_re - NoOffset: JA
2019.07.02 23:02:42 3: JarolifCUL: JaroFB set stop 2
2019.07.02 23:02:57 3: JarolifCUL: JaroFB set stop 3
Hier mal noch einen List Auszug aus dem Rollo Wohnzimmer_li
Internals:
FUUID 5cd87c51-f33f-fc62-c0a8-42001caa5c566e9b
NAME Wohnzimmer_li
NR 23
STATE open
TYPE ROLLO
stoptime 1562130351
READINGS:
2019-07-03 07:05:16 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-07-03 07:00:02 ASC_Time_DriveDown 3.07.2019 - 21:50
2019-07-03 07:00:02 ASC_Time_DriveUp 4.07.2019 - 07:00
2019-07-02 21:06:08 associatedWith ASControl
2019-07-03 07:05:16 command pct-0
2019-07-03 07:05:16 desired_pct 0
2019-07-03 07:05:16 drive-type modul
2019-07-03 07:05:16 last_drive drive-up
2019-07-03 07:05:51 pct 100
2019-07-03 07:05:51 state open
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 90
ASC_Drive_OffsetStart 1
ASC_Open_Pos 100
ASC_Pos_Reading pct
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Up_Early 07:00
ASC_Ventilate_Pos 50
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WindowRec Wohnzimmer_li_Sensor
ASC_WindowRec_subType threestate
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_10:open pct-90:fts_shutter_10:closed pct-80:fts_shutter_20:closed pct-70:fts_shutter_30:closed pct-60:fts_shutter_40:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_60:open pct-30:fts_shutter_70:open pct-20:fts_shutter_80:open pct-10:fts_shutter_90:open pct-0:fts_shutter_100:closed
rl_autoStop 1
rl_commandDown set JaroFB down 1
rl_commandStop set JaroFB stop 1
rl_commandUp set JaroFB up 1
rl_excessBottom 2
rl_excessTop 0
rl_resetTime 0
rl_secondsDown 33
rl_secondsUp 33
rl_switchTime 1
rl_type HomeKit
room Jalousien
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd open:closed:half:stop:pct
Du meinst jetzt die Abendfahrt? Zu mindest Rollo Wohnzimmer_li hat weder ASC_Lockout noch ist es als Terrasse deklariert.
Genau, die meine ich, muss ich ASC Lockout auch noch als Attr. hinzufügen ? Und wie so Terrasse ? Das ist ein normales Fenster, oder geht das nur wenn man Terrasse als Typ eingibt ?
Zitat von: D3ltorohd am 03 Juli 2019, 19:35:23
Genau, die meine ich, muss ich ASC Lockout auch noch als Attr. hinzufügen ? Und wie so Terrasse ? Das ist ein normales Fenster, oder geht das nur wenn man Terrasse als Typ eingibt ?
Es gibt zwei Möglichkeiten.
Entweder das Attribut ASC_Lockout auf soft oder hard stellen dann brauchst keine ASC_Place setzen. Oder aber ASC_Place auf terrace stellen dann brauchst kein ASC_Lockout setzen.
Zitat von: CoolTux am 01 Juli 2019, 06:09:17
Jetzt verstehe ich was Du meinst. Der Beschattungsstatus ist in aber die Rollos sind noch zu. Das ist schon mal korrekt so, denn ab der Version wird durchgehend der Status bearbeitet, damit frühs nicht erst auf und dann Beschattungsfahrt kommt sondern gleich von zu in die Beschattung.
Aber genau die Fahrt selbst gibt es erst ab der Version 0.6.20 die gerade in Entwicklung ist.
Interessant wäre warum die dann aber gar nicht in die Beschattung fahren. Da brauche ich aber am besten Debug Ausgaben vom ASC über den Tag.
Der Ganze Tag vom Debug sind einige tausend zeilen.
Hier ist ein ausschnitt von dem Rolladen der nicht in Beschattung fährt:
ZitatASC_DEBUG!!! 2019.07. 4 10:20:51 - EventProcessingShadingBrightness: badzimmer - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 4 10:20:51 - EventProcessingShadingBrightness: badzimmer - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 59450.0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 4 10:20:51 - FnIsDay: badzimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 4 10:20:51 - FnIsDay: badzimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 4 10:20:51 - FnIsDay: badzimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 4 10:20:51 - ShadingProcessing: badzimmer - �bergebende Werte - Azimuth:101.7, Elevation: 41.6, Brightness: 59450.0, OutTemp: 28, Fenster Position: 150, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 4 10:20:51 - FnIsDay: badzimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 4 10:20:51 - FnIsDay: badzimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 4 10:20:51 - FnIsDay: badzimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 4 10:20:51 - ShadingProcessing: badzimmer - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 4 10:20:51 - FnIsDay: badzimmer Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 4 10:20:51 - ShadingProcessing: badzimmer - Alle Beschattungsbedingungen wurden erf�llt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 4 10:20:51 - EventProcessingShadingBrightness: badzimmer - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
Das wird jetzt seid einer stunde immer wieder wiederholt. Es wird aber keine Fahrt ausgelöst.
Eingestellt sind die Betroffenen Rolläden so:
Roomate absent = Rolladen fährt nach astro, Beschattung funktioniert
Wenn ich zuhause bin fährt ein DOIF den Rolladen um 9.10 Uhr auf = Beschattung funktioniert nicht.
Ich brauche ein list vom ASC und eines von einem Rollo
Zitat von: CoolTux am 04 Juli 2019, 10:49:39
Ich brauche ein list vom ASC und eines von einem Rollo
ASC:
ZitatInternals:
FUUID 5c874a3e-f33f-908f-5122-58577ec44f3930fa
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19-s19638/2019-06-18 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rolladenautomatik
NOTIFYDEV global,Rolladenautomatik,Buero,Kueche,Treppenhaus,WC,badzimmer,esszimmer_rollo,kinderbad,kinderzimmerlinks,kinderzimmerrechts,s_wohnzimmer,schlazimmer_rollo,w_Wohnzimmer,Esszimmer_Fenster,w_Wohnzimmer,Treppenhaus,kinderbad,Buero,rr_Andre,Sonnensensor_west,Kueche,sonnensensor_west,kinderzimmerlinks,Buerofenster,WC,sonnensensor_sued,1,s_wohnzimmer,kinderzimmerrechts,Sonnensensor_Sued,ROOMMATE,Jaqueline,astro,Andre,Kuechealt,esszimmer_rollo,badzimmer,schlazimmer_rollo
NR 88
NTFY_ORDER 51-Rolladenautomatik
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.19
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-04 10:32:19 Buero_PosValue 20
2019-07-04 08:58:18 Buero_lastPosValue 100
2019-07-04 05:37:10 Buero_nextAstroTimeEvent 4.07.2019 - 21:20
2019-03-19 19:14:57 Buerofenster_PosValue 0
2019-03-17 06:42:46 Buerofenster_lastPosValue 100
2019-03-19 19:15:01 Esszimmer_Fenster_PosValue 0
2019-03-17 06:42:46 Esszimmer_Fenster_lastPosValue 100
2019-07-04 05:38:13 Kueche_PosValue 100
2019-07-04 05:37:10 Kueche_lastPosValue 100
2019-07-04 05:37:10 Kueche_nextAstroTimeEvent 4.07.2019 - 21:20
2019-06-08 15:28:42 Kuechealt_PosValue 20
2019-06-09 21:14:58 Kuechealt_lastPosValue 0
2019-07-04 05:38:43 Treppenhaus_PosValue 100
2019-07-04 05:37:10 Treppenhaus_lastPosValue 100
2019-07-04 05:37:10 Treppenhaus_nextAstroTimeEvent 4.07.2019 - 21:20
2019-07-04 05:38:26 WC_PosValue 100
2019-07-04 05:37:10 WC_lastPosValue 100
2019-07-04 05:37:10 WC_nextAstroTimeEvent 4.07.2019 - 21:20
2019-05-27 06:35:24 ascEnable on
2019-07-04 10:52:31 badzimmer_PosValue 50
2019-07-03 21:20:20 badzimmer_lastPosValue 100
2019-07-04 05:37:10 badzimmer_nextAstroTimeEvent 4.07.2019 - 21:20
2019-06-28 10:58:18 controlShading on
2019-04-19 03:01:05 esp_PosValue 0
2019-05-05 20:36:08 esp_lastPosValue 0
2019-07-04 10:41:02 esszimmer_rollo_PosValue 35
2019-07-04 08:55:57 esszimmer_rollo_lastPosValue 0
2019-07-04 05:37:10 esszimmer_rollo_nextAstroTimeEvent 4.07.2019 - 21:20
2019-03-12 06:57:18 hardLockOut off
2019-07-04 10:03:00 kinderbad_PosValue 100
2019-07-04 10:00:02 kinderbad_lastPosValue 100
2019-07-04 10:00:02 kinderbad_nextAstroTimeEvent 4.07.2019 - 22:00
2019-07-04 10:01:54 kinderzimmerlinks_PosValue 100
2019-07-04 10:00:02 kinderzimmerlinks_lastPosValue 100
2019-07-04 10:00:02 kinderzimmerlinks_nextAstroTimeEvent 4.07.2019 - 22:00
2019-07-04 10:02:30 kinderzimmerrechts_PosValue 100
2019-07-04 10:00:02 kinderzimmerrechts_lastPosValue 100
2019-07-04 10:00:02 kinderzimmerrechts_nextAstroTimeEvent 4.07.2019 - 22:00
2019-06-07 19:31:41 kuecheneu_PosValue 100
2019-03-12 06:57:18 partyMode off
2019-07-03 20:58:13 room_Homekit_Homematic Buero,esszimmer_rollo
2019-07-03 20:58:13 room_Homekit_jarolift Kueche,Treppenhaus,WC,badzimmer,kinderbad,kinderzimmerlinks,kinderzimmerrechts,s_wohnzimmer,schlazimmer_rollo,w_Wohnzimmer
2019-07-04 08:56:20 s_wohnzimmer_PosValue 20
2019-07-04 08:55:57 s_wohnzimmer_lastPosValue 0
2019-07-04 05:37:10 s_wohnzimmer_nextAstroTimeEvent 4.07.2019 - 21:20
2019-07-04 09:10:28 schlazimmer_rollo_PosValue 100
2019-07-03 21:09:07 schlazimmer_rollo_lastPosValue 40
2019-07-04 05:37:10 schlazimmer_rollo_nextAstroTimeEvent 4.07.2019 - 21:20
2019-03-12 06:57:18 selfDefense off
2019-07-04 10:52:31 state manual
2019-03-12 06:57:18 sunriseTimeWeHoliday off
2019-07-03 20:58:13 userAttrList rolled out
2019-07-04 05:37:54 w_Wohnzimmer_PosValue 100
2019-07-04 05:37:10 w_Wohnzimmer_lastPosValue 100
2019-07-04 05:37:10 w_Wohnzimmer_nextAstroTimeEvent 4.07.2019 - 21:20
helper:
shuttersList:
Buero
Kueche
Treppenhaus
WC
badzimmer
esszimmer_rollo
kinderbad
kinderzimmerlinks
kinderzimmerrechts
s_wohnzimmer
schlazimmer_rollo
w_Wohnzimmer
monitoredDevs:
1:
Treppenhaus ASC_Roommate_Device
Andre:
badzimmer ASC_Roommate_Device
schlazimmer_rollo ASC_Roommate_Device
Buero:
Buerofenster:
Esszimmer_Fenster:
Jaqueline:
badzimmer ASC_Roommate_Device
schlazimmer_rollo ASC_Roommate_Device
Kueche:
Kuechealt:
ROOMMATE:
badzimmer ASC_Roommate_Device
schlazimmer_rollo ASC_Roommate_Device
Sonnensensor_Sued:
badzimmer ASC_Brightness_Sensor
s_wohnzimmer ASC_Brightness_Sensor
schlazimmer_rollo ASC_Brightness_Sensor
Sonnensensor_west:
Kueche ASC_Brightness_Sensor
WC ASC_Brightness_Sensor
kinderbad ASC_Brightness_Sensor
kinderzimmerlinks ASC_Brightness_Sensor
kinderzimmerrechts ASC_Brightness_Sensor
w_Wohnzimmer ASC_Brightness_Sensor
Treppenhaus:
WC:
astro:
Rolladenautomatik ASC_twilightDevice
badzimmer:
esszimmer_rollo:
kinderbad:
kinderzimmerlinks:
kinderzimmerrechts:
rr_Andre:
Treppenhaus ASC_Roommate_Device
s_wohnzimmer:
schlazimmer_rollo:
sonnensensor_sued:
Buero ASC_BrightnessSensor
Buerofenster ASC_Brightness_Sensor
Esszimmer_Fenster ASC_Brightness_Sensor
Treppenhaus ASC_BrightnessSensor
badzimmer ASC_BrightnessSensor
esszimmer_rollo ASC_BrightnessSensor
s_wohnzimmer ASC_BrightnessSensor
schlazimmer_rollo ASC_BrightnessSensor
sonnensensor_west:
Kueche ASC_BrightnessSensor
WC ASC_BrightnessSensor
kinderbad ASC_BrightnessSensor
kinderzimmerlinks ASC_BrightnessSensor
kinderzimmerrechts ASC_BrightnessSensor
kuecheneu ASC_BrightnessSensor
w_Wohnzimmer ASC_BrightnessSensor
w_Wohnzimmer:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 10:100000
ASC_debug 1
ASC_shuttersDriveOffset 1
ASC_tempSensor Balkon_Temperatur:temperature
ASC_twilightDevice astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Rolladen:
ZitatInternals:
FUUID 5c606343-f33f-908f-02d6-dc150d96f661a736
NAME badzimmer
NR 40
STATE half
TYPE ROLLO
stoptime 1562230351
READINGS:
2019-05-27 06:35:24 ASC_Enable on
2019-07-04 10:52:31 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-07-04 05:37:10 ASC_Time_DriveDown 4.07.2019 - 21:20
2019-07-04 05:37:10 ASC_Time_DriveUp 5.07.2019 - 05:37
2019-07-03 20:58:14 associatedWith Rolladenautomatik
2019-07-04 10:52:21 command pct-50
2019-07-04 10:52:21 desired_pct 50
2019-07-04 10:52:21 drive-type modul
2019-07-04 10:52:21 last_drive drive-down
2019-07-04 10:52:31 pct 50
2019-07-04 10:52:31 state half
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 60
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1
ASC_BlockingTime_beforNightClose 1
ASC_BrightnessSensor sonnensensor_sued:1.CURRENT_ILLUMINATION
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart 80
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up absent
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device Andre,Jaqueline
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 150
ASC_Shading_MinMax_Elevation 15.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 50
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 15000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 25000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 21:40
ASC_Time_Up_Early 04:30
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec none
ASC_WindowRec_subType twostate
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_10:open pct-90:fts_shutter_10:closed pct-80:fts_shutter_20:closed pct-70:fts_shutter_30:closed pct-60:fts_shutter_40:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_60:open pct-30:fts_shutter_70:open pct-20:fts_shutter_80:open pct-10:fts_shutter_90:open pct-0:fts_shutter_100:closed
genericDeviceType blind
homebridgeMapping clear CurrentPosition=pct,minValue=0,maxValue=100
TargetPosition=pct,minValue=0,maxValue=100,minStep=10,delay=400,cmd=pct,
PositionState=state,values=/^drive-up/:INCREASING;/^drive-down/:DECREASING;/.*/:STOPPED
rl_autoStop 0
rl_commandDown set MQTT2 publish cmd/jaroliftdg/shutter/0 DOWN
rl_commandStop set MQTT2 publish cmd/jaroliftdg/shutter/0 STOP
rl_commandUp set MQTT2 publish cmd/jaroliftdg/shutter/0 UP
rl_excessBottom 0
rl_excessTop 0
rl_resetTime 3
rl_secondsDown 20
rl_secondsUp 20
rl_switchTime 1
rl_type HomeKit
room Homekit,jarolift
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd open:closed:half:stop:pct
Mach mal bitte
{ ascAPIget('ShadingLastStatus','badezimmer') }
und
{ ascAPIget('ShadingStatus','badezimmer') }
Beide Befehle in der FHEMWEB Konsole eingeben.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 04 Juli 2019, 11:23:05
Mach mal bitte
{ ascAPIget('ShadingLastStatus','badezimmer') }
und
{ ascAPIget('ShadingStatus','badezimmer') }
Beide Befehle in der FHEMWEB Konsole eingeben.
Grüße
Nach dem Eingeben zeigt Fhem bei beiden
Zitatin
an
Grüße
Na dann ist das ja auch kein Wunder. Starte bitte einmal FHEM neu und beobachte dann. Wenn Status bei in steht muss LastStatus out sein nur dann fährt das Rollo.
Zitat von: CoolTux am 04 Juli 2019, 11:52:09
Na dann ist das ja auch kein Wunder. Starte bitte einmal FHEM neu und beobachte dann. Wenn Status bei in steht muss LastStatus out sein nur dann fährt das Rollo.
Hab gestern neu gestartet dann war beides auf out. Beschattung hat funktioniert.
Heute morgen um 7 hab ich mal reingeschaut da war beides auf out.
Gerade eben hab ich nun gesehen das beides auf in ist obwohl das Fenster sich erst um 9.10 Uhr öffnet.
Grüße
Das out und in passiert unabhängig ab wann sich das Rollo öffnet. Also Du meinst sicherlich die Tagfahrt.
Du kannst aber mal bitte die aktuelle Developerversion nehmen und damit testen. Da funktioniert das ganze noch etwas besser.
Ich habe soeben Version 0.6.20 ins SVN eingecheckt mit all den schönen Erweiterungen, Bugfixes und kleinen Änderungen der letzten Wochen.
Was ich noch nicht geschafft habe ist einen schönen Text zur Beschreibung von Shading und Ausperrschutz ein zu tragen welchen ich von einem netten User bekommen habe. Das kommt aber dann als nächstes.
Grüße
So langsam kapiere ich das ASC nicht mehr. Alle Rollos stehen auf Shading out, obwohl laut debug eintlich alle Funtionen erfüllt sind.
Hier mal ein List des ASC und eines Rollos:
Internals:
FUUID 5cc9a8e9-f33f-434b-8e21-98be761ed13843e8
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19-s19638/2019-06-18 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASControl
NOTIFYDEV global,myASControl,myASControl,shutter_switch_Bad,shutter_switch_Kind1,shutter_switch_Esszimmer_Ost,shutter_switch_Esszimmer_Sued,shutter_switch_Esszimmer_West,shutter_switch_Gaestezimmer_Nord,shutter_switch_Gaestezimmer_West,shutter_switch_Kueche_Ost,shutter_switch_Kueche_Sued,shutter_switch_Kind2,shutter_switch_Schlafzimmer,shutter_switch_WC,shutter_switch_Wohnzimmer_Sued,shutter_switch_Wohnzimmer_West,shutter_switch_Esszimmer_Sued,shutter_switch_Kind1,shutter_switch_Schlafzimmer,shutter_switch_Esszimmer_Ost,shutter_switch_Gaestezimmer_West,shutter_switch_WC,shutter_switch_Wohnzimmer_Sued,shutter_switch_Esszimmer_West,shutter_switch_Wohnzimmer_West,shutter_switch_Kueche_Ost,shutter_switch_Bad,shutter_switch_Gaestezimmer_Nord,myTwilight,shutter_switch_Kueche_Sued,Wechselrichter,ASC_WindowRec_subType,shutter_switch_Kind2
NR 188
NTFY_ORDER 51-myASControl
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.19
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-06 22:18:26 ASC_Enable on
2019-06-06 21:05:54 ASC_ShuttersLastDrive night close
2019-07-05 11:29:45 ASC_Time_DriveDown 5.07.2019 - 21:11
2019-07-05 11:29:45 ASC_Time_DriveUp 6.07.2019 - 06:49
2019-06-06 22:18:26 ascEnable on
2019-07-05 11:29:42 associatedWith myASControl
2019-07-05 11:31:40 controlShading on
2019-05-01 16:10:49 hardLockOut off
2019-07-05 06:48:49 myASControl_lastPosValue 0
2019-07-05 11:29:45 myASControl_nextAstroTimeEvent 5.07.2019 - 21:11
2019-05-26 22:25:37 partyMode off
2019-05-11 21:01:10 rg_ASC_Rollaeden_Times commands {level => 'pct:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100', ASC_Time_Down_Early => 'ASC_Time_Down_Early:15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00', ASC_Time_Down_Late => 'ASC_Time_Down_Late:19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30', ASC_Time_Up_WE_Holiday => 'ASC_Time_Up_WE_Holiday:06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00', ASC_Time_Up_Early => 'ASC_Time_Up_Early:05:00,05:05,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00', ASC_Time_Up_Late => 'ASC_Time_Up_Late:06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00', ASC_Mode_Down => 'ASC_Mode_Down:always,absent,off', ASC_Mode_Up => 'ASC_Mode_Up:always,absent,off',_lastPosValue
2019-07-05 11:29:41 room_ASC myASControl
2019-07-05 11:29:41 room_Bad_EnOcean_Rollo shutter_switch_Bad
2019-07-05 11:29:41 room_Kind1_EnOcean_Rollo shutter_switch_Kind1
2019-07-05 11:29:41 room_EnOcean_Ezimmer_Rollo shutter_switch_Esszimmer_Ost,shutter_switch_Esszimmer_Sued,shutter_switch_Esszimmer_West
2019-07-05 11:29:41 room_EnOcean_Kueche_Rollo shutter_switch_Kueche_Ost,shutter_switch_Kueche_Sued
2019-07-05 11:29:41 room_EnOcean_Rollo_Wohnzimmer shutter_switch_Wohnzimmer_Sued,shutter_switch_Wohnzimmer_West
2019-07-05 11:29:41 room_Gaestezimmer_EnOcean_Rollo shutter_switch_Gaestezimmer_Nord,shutter_switch_Gaestezimmer_West
2019-07-05 11:29:41 room_Kind2_EnOcean_Rollo shutter_switch_Kind2
2019-07-05 11:29:41 room_Schlafzimmer_EnOcean_Rollo shutter_switch_Schlafzimmer
2019-07-05 11:29:41 room_WC_EnOcean_Rollo shutter_switch_WC
2019-05-01 16:10:49 selfDefense off
2019-07-05 08:40:30 shutter_switch_Bad_PosValue 63
2019-07-05 06:48:49 shutter_switch_Bad_lastPosValue 100
2019-07-05 11:29:45 shutter_switch_Bad_nextAstroTimeEvent 5.07.2019 - 21:11
2019-07-04 19:45:51 shutter_switch_Kind1_PosValue 100
2019-07-04 21:11:48 shutter_switch_Kind1_lastPosValue 95
2019-07-05 11:29:45 shutter_switch_Kind1_nextAstroTimeEvent 5.07.2019 - 21:11
2019-07-05 06:49:16 shutter_switch_Esszimmer_Ost_PosValue 0
2019-07-05 06:48:49 shutter_switch_Esszimmer_Ost_lastPosValue 100
2019-07-05 11:29:45 shutter_switch_Esszimmer_Ost_nextAstroTimeEvent 5.07.2019 - 21:11
2019-07-05 06:49:19 shutter_switch_Esszimmer_Sued_PosValue 0
2019-07-05 06:48:51 shutter_switch_Esszimmer_Sued_lastPosValue 100
2019-07-05 11:29:45 shutter_switch_Esszimmer_Sued_nextAstroTimeEvent 5.07.2019 - 21:11
2019-07-05 06:49:16 shutter_switch_Esszimmer_West_PosValue 0
2019-07-05 06:48:49 shutter_switch_Esszimmer_West_lastPosValue 100
2019-07-05 11:29:45 shutter_switch_Esszimmer_West_nextAstroTimeEvent 5.07.2019 - 21:11
2019-07-05 06:49:03 shutter_switch_Gaestezimmer_Nord_PosValue 0
2019-07-05 06:48:50 shutter_switch_Gaestezimmer_Nord_lastPosValue 100
2019-07-05 11:29:46 shutter_switch_Gaestezimmer_Nord_nextAstroTimeEvent 5.07.2019 - 21:11
2019-07-05 06:49:18 shutter_switch_Gaestezimmer_West_PosValue 0
2019-07-05 06:48:50 shutter_switch_Gaestezimmer_West_lastPosValue 100
2019-07-05 11:29:46 shutter_switch_Gaestezimmer_West_nextAstroTimeEvent 5.07.2019 - 21:11
2019-07-05 07:39:35 shutter_switch_Kueche_Ost_PosValue 81
2019-07-04 13:53:24 shutter_switch_Kueche_Ost_lastPosValue 100
2019-07-05 11:29:46 shutter_switch_Kueche_Ost_nextAstroTimeEvent 5.07.2019 - 21:11
2019-07-05 06:49:19 shutter_switch_Kueche_Sued_PosValue 0
2019-07-05 06:48:50 shutter_switch_Kueche_Sued_lastPosValue 100
2019-07-05 11:29:46 shutter_switch_Kueche_Sued_nextAstroTimeEvent 5.07.2019 - 21:11
2019-07-05 07:17:41 shutter_switch_Kind2_PosValue 95
2019-07-04 21:11:48 shutter_switch_Kind2_lastPosValue 46
2019-07-05 11:29:46 shutter_switch_Kind2_nextAstroTimeEvent 5.07.2019 - 21:11
2019-07-05 08:39:54 shutter_switch_Schlafzimmer_PosValue 69
2019-07-04 21:11:48 shutter_switch_Schlafzimmer_lastPosValue 37
2019-07-05 11:29:46 shutter_switch_Schlafzimmer_nextAstroTimeEvent 5.07.2019 - 21:11
2019-07-05 06:49:11 shutter_switch_WC_PosValue 0
2019-07-05 06:48:50 shutter_switch_WC_lastPosValue 100
2019-07-05 11:29:46 shutter_switch_WC_nextAstroTimeEvent 5.07.2019 - 21:11
2019-07-05 06:49:19 shutter_switch_Wohnzimmer_Sued_PosValue 0
2019-07-05 06:48:51 shutter_switch_Wohnzimmer_Sued_lastPosValue 100
2019-07-05 11:29:46 shutter_switch_Wohnzimmer_Sued_nextAstroTimeEvent 5.07.2019 - 21:11
2019-07-05 06:49:19 shutter_switch_Wohnzimmer_West_PosValue 0
2019-07-05 06:48:51 shutter_switch_Wohnzimmer_West_lastPosValue 100
2019-07-05 11:29:46 shutter_switch_Wohnzimmer_West_nextAstroTimeEvent 5.07.2019 - 21:11
2019-07-05 11:29:46 state created new drive timer
2019-05-01 16:10:49 sunriseTimeWeHoliday off
2019-07-05 11:29:41 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
myASControl
shutter_switch_Bad
shutter_switch_Kind1
shutter_switch_Esszimmer_Ost
shutter_switch_Esszimmer_Sued
shutter_switch_Esszimmer_West
shutter_switch_Gaestezimmer_Nord
shutter_switch_Gaestezimmer_West
shutter_switch_Kueche_Ost
shutter_switch_Kueche_Sued
shutter_switch_Kind2
shutter_switch_Schlafzimmer
shutter_switch_WC
shutter_switch_Wohnzimmer_Sued
shutter_switch_Wohnzimmer_West
monitoredDevs:
ASC_WindowRec_subType:
shutter_switch_Bad userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec
shutter_switch_Kind1 userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec
Wechselrichter:
myASControl ASC_BrightnessSensor
shutter_switch_Bad ASC_BrightnessSensor
shutter_switch_Kind1 ASC_BrightnessSensor
shutter_switch_Esszimmer_Ost ASC_BrightnessSensor
shutter_switch_Esszimmer_Sued ASC_BrightnessSensor
shutter_switch_Esszimmer_West ASC_BrightnessSensor
shutter_switch_Gaestezimmer_Nord ASC_BrightnessSensor
shutter_switch_Gaestezimmer_West ASC_BrightnessSensor
shutter_switch_Kueche_Ost ASC_BrightnessSensor
shutter_switch_Kueche_Sued ASC_BrightnessSensor
shutter_switch_Kind2 ASC_BrightnessSensor
shutter_switch_Schlafzimmer ASC_BrightnessSensor
shutter_switch_WC ASC_BrightnessSensor
shutter_switch_Wohnzimmer_Sued ASC_BrightnessSensor
shutter_switch_Wohnzimmer_West ASC_BrightnessSensor
myTwilight:
myASControl ASC_twilightDevice
shutter_switch_Bad:
shutter_switch_Kind1:
shutter_switch_Esszimmer_Ost:
shutter_switch_Esszimmer_Sued:
shutter_switch_Esszimmer_West:
shutter_switch_Gaestezimmer_Nord:
shutter_switch_Gaestezimmer_West:
shutter_switch_Kueche_Ost:
shutter_switch_Kueche_Sued:
shutter_switch_Kind2:
shutter_switch_Schlafzimmer:
shutter_switch_WC:
shutter_switch_Wohnzimmer_Sued:
shutter_switch_Wohnzimmer_West:
Attributes:
ASC 1
ASC_BlockingTime_afterManual 1800
ASC_BrightnessSensor Wechselrichter:Helligkeit
ASC_Pos_Reading position
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 5000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 10000
ASC_Shading_WaitingPeriod 300
ASC_autoAstroModeEvening ASTRONOMIC
ASC_autoAstroModeMorning ASTRONOMIC
ASC_autoShuttersControlComfort off
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_tempSensor T3_Zuluft
ASC_twilightDevice myTwilight
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
Internals:
DEF 0000000B
FUUID 5cc9aa1f-f33f-434b-acc8-59f54b52c73bfaba
IODev TCM_ESP2_0
NAME shutter_switch_Bad
NR 189
NTFY_ORDER 50-shutter_switch_Bad
STATE stop
TYPE EnOcean
READINGS:
2019-06-06 22:18:26 ASC_Enable on
2019-07-05 08:40:30 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-07-05 11:29:45 ASC_Time_DriveDown 5.07.2019 - 21:11
2019-07-05 11:29:45 ASC_Time_DriveUp 6.07.2019 - 06:49
2019-07-05 08:40:30 anglePos 90
2019-07-05 11:29:42 associatedWith myASControl
2019-07-05 08:40:30 block unlock
2019-07-05 08:40:30 endPosition not_reached
2019-07-05 08:40:30 position 63
2019-07-05 08:40:30 state stop
2019-05-01 20:25:03 teach 4BS teach-in sent
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze soft
ASC_Antifreeze_Pos 85
ASC_BrightnessSensor Wechselrichter:Helligkeit
ASC_Closed_Pos 100
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading position
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 106
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
ASC_Ventilate_Pos 70
IODev TCM_ESP2_0
eep A5-3F-7F
manufID 00D
model Eltako_FSB14
room Bad,EnOcean,Rollo
shutTime 26
shutTimeCloses 30
subDef AA00000B
subType manufProfile
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
Da scheint so einiges bei Dir nicht korrekt zu sein.
ASC 1
Wieso stellst Du das ASC Attribut im ASC Device und dann darauf beruhend Attribute die ins Rollo müssen
ASC_BlockingTime_afterManual 1800
ASC_BrightnessSensor Wechselrichter:Helligkeit
ASC_Pos_Reading position
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 5000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 10000
ASC_Shading_WaitingPeriod 300
Das ASC Attribut darf niemals im ASC Device selbst gesetzt werden, sonst denkt ASC es selbst ist ein Rollo.
Alle Attribute die nach dem ASC_ mit kleinen Buchstaben anfangen sind vom ASC Device selbst alle die mit großen Buchstaben anfangen gehören in die Rollos.
Am besten das ganze ASC noch einemal löschen und hoffen das er alles sauber entfernen kann.
Hallo zusammen,
ich überlege aktuell ob ich meine eigenen doif's lösche und auf ASC umsteige. Eine Öffnung der Rollos durch einen Fensterkontakt ist ja bereits möglich.
Allerdings nutze ich nicht wirklich eine Beschattungsfunktion. Ich schaue mir lediglich die maximale Temperatur des Tages aus meiner netatmo an und fahre dann die Rollos an dem Tag runter. Abhängig von meiner Abwesenheit bzw. spätestens zu einer bestimmten Uhrzeit.
Wäre sowas möglich?
Wenn ich nach Hause komme, lasse ich die Rollos ein kleines bisschen hochfahren, damit ich nicht im dunkeln stehe. Aber auch erst wenn ich nach 16 Uhr nach Hause komme. Sowas wäre auich cool, geht das schon? Hab beim Doku überfliegen nichts gefunden.
mfg
Marcel
Hallo,
Für die Beschattung kannst Du einen Dummy Lichtsensor verwenden und den Rest nach Aussentemperatur steuern lassen.
Zum Thema nach Hause kommt geht nur Rollo hoch fahren wenn Tag ist. Also komplett hoch.
Grüße
Ah okay super, einen Helligkeitssensor hab ich sogar aber der ist nördlich ausgerichtet und ich nutze den nur zur Tag/Nacht Unterscheidung.
Wäre dann so ein "bisschen hochfahren" ein evtl. zukünftiges Feature?
Eher nicht. Da kann dann gerne jeder seine eigene zusätzliche Steuerung machen und ASC damit übersteuern
Zitat von: CoolTux am 03 Juli 2019, 19:40:47
Es gibt zwei Möglichkeiten.
Entweder das Attribut ASC_Lockout auf soft oder hard stellen dann brauchst keine ASC_Place setzen. Oder aber ASC_Place auf terrace stellen dann brauchst kein ASC_Lockout setzen.
So ich beobachte heute noch mal, mit ASC_Lockdout auf Soft fuhren sie dann auch nicht runter, das war schon mal gut. Um 22-23 Uhr habe ich beide geschlossen, aber sie fuhren dann nicht nach unten. Sollte das nicht passieren ? Das sie die Nachfahrt nachholen, wenn man die Fenster schließt ?
Dann ist es so, wenn z.b. das Fenster gekippt ist und man möchte es öffnen, oder das Fenster geöffnet und man möchte es Kippen, fängt der Rollo direkt an in Ventil Pos zu fahren. Könnte man hier einen Timer einbauen, oder eine Verzögerung, wenn man die Öffnungsart des Fenster ändert, das er dann nichts macht. Wenn es länger zu oder offen ist er dann auf den Kontakt reagiert ?
Zitat von: D3ltorohd am 05 Juli 2019, 16:13:20
So ich beobachte heute noch mal aber, mit ASC_Lockdout auf Soft fuhren die beiden nicht runter. Um 22-23 Uhr habe ich beide geschlossen, aber sie fuhren dann nicht nach unten. Sollte das nicht passieren ? Das sie die Nachfahrt nachholen, wenn man die Fenster schließt ?
Dann ist es so, wenn z.b. das Fenster gekippt ist und man möchte es öffnen, oder das Fenster geöffnet und man möchte es Kippen, fängt der Rollo direkt an in Ventil Pos zu fahren. Könnte man hier einen Timer einbauen, oder eine Verzögerung, wenn man die Öffnungsart des Fenster ändert, das er dann nichts macht. Wenn es länger zu oder offen ist er dann auf den Kontakt reagiert ?
Das sollte auch eigentlich genau so sein und war in meinen "kurzen" Tests auch so. Eventuell spielt die Zeit eine Rolle.
Bräuchtest du noch mal nen Debug Log, von der Zeit ? Würdest du da vllt noch was sehen können ?
Zitat von: D3ltorohd am 05 Juli 2019, 20:27:33
Bräuchtest du noch mal nen Debug Log, von der Zeit ? Würdest du da vllt noch was sehen können ?
Bestimmt. Ich habe das jetzt bei mir auch mal aktiviert. Kannst aber gerne ein Debug machen.
@CoolTux:
ZitatWas ich noch nicht geschafft habe ist einen schönen Text zur Beschreibung von Shading und Ausperrschutz ein zu tragen welchen ich von einem netten User bekommen habe.
:)
Gruß
eurofinder
Zitat von: CoolTux am 05 Juli 2019, 12:07:36
Da scheint so einiges bei Dir nicht korrekt zu sein.
ASC 1
Wieso stellst Du das ASC Attribut im ASC Device und dann darauf beruhend Attribute die ins Rollo müssen
ASC_BlockingTime_afterManual 1800
ASC_BrightnessSensor Wechselrichter:Helligkeit
ASC_Pos_Reading position
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 5000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 10000
ASC_Shading_WaitingPeriod 300
Das ASC Attribut darf niemals im ASC Device selbst gesetzt werden, sonst denkt ASC es selbst ist ein Rollo.
Alle Attribute die nach dem ASC_ mit kleinen Buchstaben anfangen sind vom ASC Device selbst alle die mit großen Buchstaben anfangen gehören in die Rollos.
Am besten das ganze ASC noch einemal löschen und hoffen das er alles sauber entfernen kann.
Dankeschön, das Attribut ASC ist da wohl irgendwie reingerutscht, auch das mit den großen und kleinen Buchstaben war mir nicht so klar. Jetzt nochmal alles gelöscht und neu konfiguriert, damit dürfte es wohl besser klappen. Danke!
So, hier noch mal ein Auszug von der Zeit in der sie fahren.
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:18:55 - FnSetDriveCmd: Bad - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:18:55 - FnSetDriveCmd: Bad - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:18:55 - FnShuttersCommandSet: Bad - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:18:55 - FnSetDriveCmd: Treppe - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:18:55 - FnSetDriveCmd: Treppe - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:18:55 - FnShuttersCommandSet: Treppe - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:18:55 - FnSetDriveCmd: Terrasse - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:18:55 - FnSetDriveCmd: Terrasse - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:18:55 - FnShuttersCommandSet: Terrasse - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:18:55 - FnSetDriveCmd: Phillip - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:18:55 - FnSetDriveCmd: Phillip - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:18:55 - FnShuttersCommandSet: Phillip - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:18:55 - FnSetDriveCmd: Schlafzimmer_li - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:18:55 - FnSetDriveCmd: Schlafzimmer_li - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:18:55 - FnShuttersCommandSet: Schlafzimmer_li - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:18:55 - FnSetDriveCmd: Schlafzimmer_re - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:18:55 - FnSetDriveCmd: Schlafzimmer_re - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:18:55 - FnShuttersCommandSet: Schlafzimmer_re - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:18:55 - FnSetDriveCmd: Selina - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:18:55 - FnSetDriveCmd: Selina - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:18:55 - FnShuttersCommandSet: Selina - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:19:10 - FnSetCmdFn: Schlafzimmer_li - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.05 21:19:10 3: JarolifCUL: JaroFB set down 7
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:19:29 - FnSetCmdFn: Terrasse - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.05 21:19:29 3: JarolifCUL: JaroFB set down 4
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:19:41 - FnSetCmdFn: Treppe - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.05 21:19:41 3: JarolifCUL: JaroFB set down 12
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:21:02 - FnSetCmdFn: Phillip - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.05 21:21:02 3: JarolifCUL: JaroFB set down 13
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:25:02 - FnSetCmdFn: Schlafzimmer_re - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.05 21:25:02 3: JarolifCUL: JaroFB set down 8
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:25:39 - FnSetCmdFn: Selina - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.05 21:25:39 3: JarolifCUL: JaroFB set down 14
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:26:06 - FnSetCmdFn: Bad - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.05 21:26:06 3: JarolifCUL: JaroFB set down 9
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:33:52 - FnSetDriveCmd: Kueche - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:33:52 - FnSetDriveCmd: Kueche - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:33:52 - FnShuttersCommandSet: Kueche - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:33:52 - FnSetDriveCmd: Buero_li - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:33:52 - FnSetDriveCmd: Buero_li - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:33:52 - FnShuttersCommandSet: Buero_li - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:33:52 - FnSetDriveCmd: Buero_re - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:33:52 - FnSetDriveCmd: Buero_re - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:33:52 - FnShuttersCommandSet: Buero_re - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:37:08 - FnSetCmdFn: Kueche - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.05 21:37:08 3: JarolifCUL: JaroFB set down 6
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:40:41 - FnSetCmdFn: Buero_re - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.05 21:40:41 3: JarolifCUL: JaroFB set down 11
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:41:32 - FnSetCmdFn: Buero_li - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.05 21:41:32 3: JarolifCUL: JaroFB set down 10
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:41:32 - FnSetDriveCmd: Esszimmer - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:41:32 - FnSetDriveCmd: Esszimmer - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:41:33 - FnShuttersCommandSet: Esszimmer - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:45:59 - FnSetCmdFn: Esszimmer - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.05 21:45:59 3: JarolifCUL: JaroFB set down 5
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:49:24 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_li - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:49:24 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_li - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:49:24 - FnShuttersCommandSet: Wohnzimmer_li - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:49:24 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_mi - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:49:24 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_mi - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:49:24 - FnShuttersCommandSet: Wohnzimmer_mi - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:49:24 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_re - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:49:24 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_re - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:49:24 - FnShuttersCommandSet: Wohnzimmer_re - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:52:57 - FnSetCmdFn: Wohnzimmer_re - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.05 21:52:57 3: JarolifCUL: JaroFB set down 3
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:53:01 - FnSetCmdFn: Wohnzimmer_li - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.05 21:53:01 3: JarolifCUL: JaroFB set down 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 21:55:53 - FnSetCmdFn: Wohnzimmer_mi - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.07.05 21:55:53 3: JarolifCUL: JaroFB set down 2
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 22:45:19 - FnSetCmdFn: Wohnzimmer_mi - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 50. Grund der Fahrt: ventilate - window open
2019.07.05 22:45:19 3: JarolifCUL: JaroFB set up 2
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 22:45:19 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_mi - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 22:45:19 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_mi - NoOffset: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 22:45:33 - FnSetCmdFn: Wohnzimmer_re - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 50. Grund der Fahrt: ventilate - window open
2019.07.05 22:45:33 3: JarolifCUL: JaroFB set up 3
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 22:45:33 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_re - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 5 22:45:33 - FnSetDriveCmd: Wohnzimmer_re - NoOffset: JA
2019.07.05 22:45:37 3: JarolifCUL: JaroFB set stop 2
2019.07.05 22:45:51 3: JarolifCUL: JaroFB set stop 3
Wohnzimmer mitte, war Fenster auf, fuhr dennoch nach unten. Als alle unten waren hatte ich später mal die Fenster aufgemacht, li und re. Die Rollos fuhren hoch, denke Ventil Pos. Beim zu machen, fuhren sie aber nicht wieder runter.
Hast Du die aktuelle Version 0.6.20? Ich wurde leider gestern beim testen unterbrochen.
Hast Du das Attribut auf soft gesetzt?
Moin,
wie es aussieht erkennt mein ASC keine manuelle Fahrt meiner Eltako Aktoren.
Wo kann ich da ansetzen?
Danke.
Grtz
Der Wert im Attribut ASC_Pos_Reading sollte das Reading sein welches die Position anzeigt und auch einen Event wirft wenn die Fahrt abgeschlossen ist.
Ich habe es nicht so hinbekommen wie man es sich vorstellt, die Automatic bleibt oft einfach hängen, folge man ist unzufrieden. Vielleicht wird das Modul irgendwann mal umgebaut, sodas man die momentane Position garnicht braucht oder diese vielleicht auch virtuell nutzt (ohne echte Position, diese kam bei mir relativ unzuverlässig und ab und zu mit +/-1%, was das ASC in der Folge stoppt.
Wie deaktiviere ich das ASC bei einzelnen Rollladen, einfach alle Readings und Attribute löschen? Ich werde erstmal auf mein DOIF zurück gehen, das jetzt etwas erweitern um dann auch ein paar Sachen vom ASC zu nutzen die mir gefallen haben.
Zitat von: Typ1er am 06 Juli 2019, 21:00:43
Ich habe es nicht so hinbekommen wie man es sich vorstellt, die Automatic bleibt oft einfach hängen, folge man ist unzufrieden. Vielleicht wird das Modul irgendwann mal umgebaut, sodas man die momentane Position garnicht braucht oder diese vielleicht auch virtuell nutzt (ohne echte Position, diese kam bei mir relativ unzuverlässig und ab und zu mit +/-1%, was das ASC in der Folge stoppt.
Wie deaktiviere ich das ASC bei einzelnen Rollladen, einfach alle Readings und Attribute löschen? Ich werde erstmal auf mein DOIF zurück gehen, das jetzt etwas erweitern um dann auch ein paar Sachen vom ASC zu nutzen die mir gefallen haben.
Einfach das Attribut ASC entfernen oder auf 0 stellen und ein Rescan machen. Die Attribute bleiben zwar erhalten aber das Rollo selbst wird von ASC nicht mehr beachtet.
Ich habe das Thema Nachtfahrt und Fenster offen testen können. Mit der aktuellen Version 0.6.20 ist mein Rollo bei offenen Fenster nicht gefahren zur Nachtfahrt. Gesetzt hatte ich lediglich das Attribut ASC_LockOut auf soft.
Wie ich dann eine halbe Stunde später das Fenster zu gemacht habe wurde die Fahrt durch geführt und das Rollo geschlossen.
Zitat von: CoolTux am 06 Juli 2019, 16:05:38
Der Wert im Attribut ASC_Pos_Reading sollte das Reading sein welches die Position anzeigt und auch einen Event wirft wenn die Fahrt abgeschlossen ist.
Das ist alles der Fall (Reading "position" erzeugt ein Event bei manueller Fahrt) aber eine manuelle Fahrt wird nicht erkannt.
Internals:
DEF 00001006
FGW14_MSGCNT 155
FGW14_TIME 2019-07-06 23:00:47
FUUID 5c443666-f33f-02b0-635c-f19ab36d9fb97510
IODev FGW14
LASTInputDev FGW14
MSGCNT 155
NAME EG.ez.RO.EZRolladen
NR 335
NTFY_ORDER 50-EG.ez.RO.EZRolladen
STATE 100
TYPE EnOcean
READINGS:
2019-06-07 07:05:53 ASC_Enable on
2019-07-06 11:54:51 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-07-06 22:42:16 ASC_Time_DriveDown 7.07.2019 - 22:42
2019-07-06 22:42:16 ASC_Time_DriveUp 7.07.2019 - 08:30
2019-07-06 22:42:16 ASC_Time_PrivacyDriveDown 7.07.2019 - 22:27
2019-07-06 23:00:47 anglePos 90
2019-06-26 23:24:24 associatedWith Rolladensteuerung
2019-07-06 23:00:47 endPosition not_reached
2019-07-06 23:00:47 position 100
2019-07-06 23:00:47 state not_reached
2018-10-27 18:39:05 teach 4BS teach-in sent
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 85
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor GH.xx.LS.HelligkeitAussen:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 100
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Down astro
ASC_DriveUpMaxDuration 25
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 900
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device rgr_Home
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 50
ASC_Shading_Direction 85
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25:75
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 40
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 350
ASC_Shading_StateChange_Sunny 400
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 23:30
ASC_Time_Up_Early 06:45
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec EG.ez.TK.FensterGross.strc
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IODev FGW14
devStateIcon 0:fts_shutter_10@green 100:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
eep A5-3F-7F
eventMap opens:Auf closes:Zu up:Hoch down:Runter stop:Stop
group Rolladen
manufID 00D
model Eltako_FSB_ACK
room EnOcean,Rolladen
settingAccuracy low
shutTime 23
shutTimeCloses 35
stateFormat position
subDef AABBCC03
subType manufProfile
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd position:Auf:Zu:Hoch:Runter:Stop
ASC_DriveUpMaxDuration 25
Sind die 25s wirklich die längste Zeit welche das Rollo zum fahren benötigt? Egal ob hoch oder runter?
Zitat von: CoolTux am 07 Juli 2019, 07:13:07
ASC_DriveUpMaxDuration 25
Sind die 25s wirklich die längste Zeit welche das Rollo zum fahren benötigt? Egal ob hoch oder runter?
Ja...
Von komplett geschlossen bis komplett geöffnet benötigt der Rolladen 22sec.
Herunterfahren geht minimal schneller.
grtz
Zitat von: C0mmanda am 07 Juli 2019, 08:05:03
Ja...
Von komplett geschlossen bis komplett geöffnet benötigt der Rolladen 22sec.
Herunterfahren geht minimal schneller.
grtz
Stell mal bitte verbose auf 5 und DEBUG auf 1. Das volle Progamm und dann fahre bitte ein Rollo manuell. Das Log brauche ich dann bitte.
Zitat von: CoolTux am 07 Juli 2019, 08:39:29
Stell mal bitte verbose auf 5 und DEBUG auf 1. Das volle Progamm und dann fahre bitte ein Rollo manuell. Das Log brauche ich dann bitte.
Hier ist das Log.
Bei 08:50:48 habe ich den Rolladen manuell gefahren.
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:50:43 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:50:43 4: AutoShuttersControl (EG.ku.RO.KURolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:50:43 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:50:43 4: AutoShuttersControl (OG.az.RO.AZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:50:43 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:50:48 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: EG.ez.RO.EZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'position: 100',
'anglePos: 90',
'endPosition: closed',
'state: closed'
];
2019.07.07 08:50:48 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: EG.ez.RO.EZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'endPosition: not_reached',
'state: not_reached'
];
2019.07.07 08:50:54 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: EG.ez.RO.EZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'position: 100',
'anglePos: 90',
'endPosition: closed',
'state: closed'
];
2019.07.07 08:50:55 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: EG.ez.RO.EZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'endPosition: not_reached',
'state: not_reached'
];
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'brightnessraw: 673',
'brightness: 594'
];
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (EG.ez.RO.EZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:13 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:13 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (OG.gz.RO.GZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:13 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (EG.ku.RO.KURolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:13 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (OG.az.RO.AZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:13 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: bri: 673 loa: 11 rss: -69.0'
];
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (EG.ez.RO.EZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:13 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:13 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (OG.gz.RO.GZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:13 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (EG.ku.RO.KURolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:13 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (OG.az.RO.AZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:13 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'rssi: -70.0'
];
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (EG.ez.RO.EZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:23 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:23 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (OG.gz.RO.GZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:23 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (EG.ku.RO.KURolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:23 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (OG.az.RO.AZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:23 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: bri: 673 loa: 11 rss: -70.0'
];
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (EG.ez.RO.EZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:23 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:23 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (OG.gz.RO.GZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:23 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (EG.ku.RO.KURolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:23 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (OG.az.RO.AZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:23 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:26 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: bri: 673 loa: 11 rss: -70.0'
];
2019.07.07 08:51:26 4: AutoShuttersControl (EG.ez.RO.EZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:26 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:26 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:26 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:26 4: AutoShuttersControl (OG.gz.RO.GZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:26 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:26 4: AutoShuttersControl (EG.ku.RO.KURolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:26 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:26 4: AutoShuttersControl (OG.az.RO.AZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:26 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:32 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: rgr_Home Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'durTimerPresence_cr: 12482',
'durTimerPresence: 208:01:33'
];
Zitat von: C0mmanda am 07 Juli 2019, 08:53:46
Hier ist das Log.
Bei 08:50:48 habe ich den Rolladen manuell gefahren.
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:50:43 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:50:43 4: AutoShuttersControl (EG.ku.RO.KURolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:50:43 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:50:43 4: AutoShuttersControl (OG.az.RO.AZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:50:43 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:50:48 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: EG.ez.RO.EZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'position: 100',
'anglePos: 90',
'endPosition: closed',
'state: closed'
];
2019.07.07 08:50:48 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: EG.ez.RO.EZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'endPosition: not_reached',
'state: not_reached'
];
2019.07.07 08:50:54 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: EG.ez.RO.EZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'position: 100',
'anglePos: 90',
'endPosition: closed',
'state: closed'
];
2019.07.07 08:50:55 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: EG.ez.RO.EZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'endPosition: not_reached',
'state: not_reached'
];
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'brightnessraw: 673',
'brightness: 594'
];
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (EG.ez.RO.EZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:13 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:13 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (OG.gz.RO.GZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:13 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (EG.ku.RO.KURolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:13 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (OG.az.RO.AZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:13 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: bri: 673 loa: 11 rss: -69.0'
];
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (EG.ez.RO.EZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:13 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:13 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (OG.gz.RO.GZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:13 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (EG.ku.RO.KURolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:13 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:13 4: AutoShuttersControl (OG.az.RO.AZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:13 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'rssi: -70.0'
];
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (EG.ez.RO.EZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:23 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:23 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (OG.gz.RO.GZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:23 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (EG.ku.RO.KURolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:23 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (OG.az.RO.AZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:23 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: bri: 673 loa: 11 rss: -70.0'
];
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (EG.ez.RO.EZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:23 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:23 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (OG.gz.RO.GZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:23 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (EG.ku.RO.KURolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:23 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:23 4: AutoShuttersControl (OG.az.RO.AZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:23 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:26 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: bri: 673 loa: 11 rss: -70.0'
];
2019.07.07 08:51:26 4: AutoShuttersControl (EG.ez.RO.EZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:26 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:26 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:26 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:26 4: AutoShuttersControl (OG.gz.RO.GZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:26 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:26 4: AutoShuttersControl (EG.ku.RO.KURolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:26 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:26 4: AutoShuttersControl (OG.az.RO.AZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07. 7 08:51:26 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.07 08:51:32 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: rgr_Home Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'durTimerPresence_cr: 12482',
'durTimerPresence: 208:01:33'
];
Viel scheint da nicht zu passieren. Also ASC wertet nichts aus bezüglich einer Fahrt.
Gib bitte noch ein list vom ASC Device und ich schaue es mir im Laufe des Tages genauer an.
Zitat von: CoolTux am 07 Juli 2019, 09:03:16
Viel scheint da nicht zu passieren. Also ASC wertet nichts aus bezüglich einer Fahrt.
Gib bitte noch ein list vom ASC Device und ich schaue es mir im Laufe des Tages genauer an.
Hier das list vom ASC-Device:
Internals:
FUUID 5cbff446-f33f-02b0-550d-dc5bea64291f606a
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19-s19638/2019-06-18 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rolladensteuerung
NOTIFYDEV Astro,EG.ez.TK.FensterGross.strc,EG.ku.TK.FensterKU,EG.wz.TK.FensterGross.strc,EG.wz.TK.FensterKlein,GH.xx.LS.HelligkeitAussen,OG.sz.TK.FensterSZ,Rolladensteuerung,global,rgr_Home,rr_Katha,rr_Sascha,EG.ez.RO.EZRolladen,EG.ku.RO.KURolladen,EG.sp.RO.SPRolladen,EG.wz.RO.WZRolladen.1,EG.wz.RO.WZRolladen.2,OG.az.RO.AZRolladen,OG.gz.RO.GZRolladen,OG.sz.RO.SZRolladen
NR 421
NTFY_ORDER 51-Rolladensteuerung
STATE shading in
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.19
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-07 08:49:54 EG.ez.RO.EZRolladen_PosValue 40
2019-07-07 08:49:54 EG.ez.RO.EZRolladen_lastPosValue 0
2019-07-07 08:30:02 EG.ez.RO.EZRolladen_nextAstroTimeEvent 7.07.2019 - 22:41
2019-07-07 08:30:02 EG.ku.RO.KURolladen_PosValue 0
2019-05-27 22:21:57 EG.ku.RO.KURolladen_lastDelayPosValue 80
2019-07-07 08:30:02 EG.ku.RO.KURolladen_lastPosValue 100
2019-07-07 08:30:02 EG.ku.RO.KURolladen_nextAstroTimeEvent 7.07.2019 - 22:41
2019-07-07 08:30:29 EG.sp.RO.SPRolladen_PosValue 0
2019-07-07 08:30:02 EG.sp.RO.SPRolladen_lastPosValue 100
2019-07-07 08:30:02 EG.sp.RO.SPRolladen_nextAstroTimeEvent 7.07.2019 - 22:41
2019-07-07 08:30:02 EG.wz.RO.WZRolladen.1_PosValue 0
2019-07-07 08:30:02 EG.wz.RO.WZRolladen.1_lastPosValue 100
2019-07-07 08:30:02 EG.wz.RO.WZRolladen.1_nextAstroTimeEvent 7.07.2019 - 22:41
2019-07-07 08:30:02 EG.wz.RO.WZRolladen.2_PosValue 0
2019-07-07 08:30:02 EG.wz.RO.WZRolladen.2_lastPosValue 100
2019-07-07 08:30:02 EG.wz.RO.WZRolladen.2_nextAstroTimeEvent 7.07.2019 - 22:41
2019-07-07 08:30:19 OG.az.RO.AZRolladen_PosValue 0
2019-07-07 08:30:02 OG.az.RO.AZRolladen_lastPosValue 100
2019-07-07 08:30:02 OG.az.RO.AZRolladen_nextAstroTimeEvent 7.07.2019 - 22:41
2019-07-06 22:30:06 OG.gz.RO.GZRolladen_PosValue 70
2019-07-06 23:22:59 OG.gz.RO.GZRolladen_lastPosValue 50
2019-07-06 22:30:02 OG.gz.RO.GZRolladen_nextAstroTimeEvent 7.07.2019 - 11:00
2019-07-07 07:01:39 OG.sz.RO.SZRolladen_PosValue 50
2019-07-07 00:29:36 OG.sz.RO.SZRolladen_lastPosValue 50
2019-07-07 08:30:02 OG.sz.RO.SZRolladen_nextAstroTimeEvent 7.07.2019 - 22:41
2019-06-07 07:07:17 ascEnable on
2019-06-02 13:50:37 controlShading on
2019-04-24 07:29:42 hardLockOut off
2019-04-24 07:29:42 partyMode off
2019-06-26 23:24:23 room_EnOcean_Homekit_Rolladen EG.wz.RO.WZRolladen.1,EG.wz.RO.WZRolladen.2
2019-06-26 23:24:23 room_EnOcean_Rolladen EG.ez.RO.EZRolladen,EG.ku.RO.KURolladen
2019-06-26 23:24:23 room_Homekit_Rolladen EG.sp.RO.SPRolladen,OG.az.RO.AZRolladen,OG.gz.RO.GZRolladen,OG.sz.RO.SZRolladen
2019-04-24 07:47:11 selfDefense on
2019-07-07 08:49:54 state shading in
2019-05-19 06:34:17 sunriseTimeWeHoliday on
2019-06-26 23:24:23 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
EG.ez.RO.EZRolladen
EG.ku.RO.KURolladen
EG.sp.RO.SPRolladen
EG.wz.RO.WZRolladen.1
EG.wz.RO.WZRolladen.2
OG.az.RO.AZRolladen
OG.gz.RO.GZRolladen
OG.sz.RO.SZRolladen
monitoredDevs:
Astro:
Rolladensteuerung ASC_twilightDevice
EG.ez.RO.EZRolladen:
EG.ez.TK.FensterGross.strc:
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_WindowRec
EG.ku.RO.KURolladen:
EG.ku.TK.FensterKU:
EG.ku.RO.KURolladen ASC_WindowRec
EG.sp.RO.SPRolladen:
EG.wz.RO.WZRolladen.1:
EG.wz.RO.WZRolladen.2:
EG.wz.TK.FensterGross.strc:
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_WindowRec
EG.wz.TK.FensterKlein:
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_WindowRec
GH.xx.LS.HelligkeitAussen:
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_BrightnessSensor
EG.ku.RO.KURolladen ASC_BrightnessSensor
OG.az.RO.AZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.gz.RO.GZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.az.RO.AZRolladen:
OG.gz.RO.GZRolladen:
OG.sz.RO.SZRolladen:
OG.sz.TK.FensterSZ:
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_WindowRec
rgr_Home:
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_Roommate_Device
OG.az.RO.AZRolladen ASC_Roommate_Device
Rolladensteuerung ASC_residentsDev
rr_Katha:
OG.gz.RO.GZRolladen ASC_Roommate_Device
rr_Sascha:
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_residentsDev rgr_Home:state
ASC_tempSensor GV.xx.TF.Aussen:temperature
ASC_twilightDevice Astro
DbLogExclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rolladen
verbose 5
Zitat von: CoolTux am 07 Juli 2019, 09:03:16
Viel scheint da nicht zu passieren. Also ASC wertet nichts aus bezüglich einer Fahrt.
Gib bitte noch ein list vom ASC Device und ich schaue es mir im Laufe des Tages genauer an.
Bitte nicht weitersuchen!
Das Problem lag an mir und einem Konfigurationsfehler der Eltako-Devices.
Gerade zufällig durch eine andere Frage bezgl. Eltako herausgefunden.
Sorry!
grtz
Kannst Du mir kurz erklären wo genau das Problem lag?
Zitat von: CoolTux am 07 Juli 2019, 10:33:45
Kannst Du mir kurz erklären wo genau das Problem lag?
Ich hatte die falsche Adresse im Device hinterlegt.
Hatte fälschlicherweise die ID des Tasters im Device hinterlegt, nicht die des Aktors.
Damit lassen sich die Rolläden zwar einwandfrei steuern aber die Rückmeldung sind nicht sauber.
Ah, Danke Dir für die Info.
Grüße
Heute fuhr zum Ärger meiner Frau ein Schlafzimmer-Rolladen um 8:30 hoch, obwohl ASC_Time_Up_Early 9:00 gesetzt ist.
Internals:
CHANGED
DEF 172.16.5.26
DURATION 0
FUUID 5d024934-f33f-d4cb-f40b-3b6cb2c6fc9d6c47
INTERVAL 60
MOVING stopped
NAME Sh_B
NR 175
STATE 100
TARGETPCT 100
TCPIP 172.16.5.26
TYPE Shelly
READINGS:
2019-06-13 15:19:57 ASC_Enable on
2019-07-07 08:30:01 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-07-07 08:30:01 ASC_Time_DriveDown 7.07.2019 - 22:00
2019-07-07 08:30:01 ASC_Time_DriveUp 8.07.2019 - 08:30
2019-07-06 13:30:54 associatedWith Rolladen
2019-06-13 15:01:40 cloud disabled
2019-06-13 21:39:56 energy_0 7.3
2019-06-13 15:01:40 firmware v1.5.0-hotfix2
2019-07-07 08:30:47 last_dir up
2019-07-06 16:09:22 network <html>connected to <a href="http://172.16.5.26">172.16.5.26</a></html>
2019-07-07 08:30:01 pct 100
2019-07-07 08:30:01 position open
2019-07-07 05:11:18 power 0
2019-06-13 21:39:56 power_0 0
2019-07-07 08:30:47 state stopped
2019-06-13 15:01:40 stop_reason normal
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor Fotowiderstand:reading 340:360
ASC_Down brightness
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 160
ASC_Shading_Angle_Right 10
ASC_Shading_Direction 290
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 10
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 850
ASC_Shading_StateChange_Sunny 880
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_Time_Down_Early 16:00
ASC_Time_Up_Early 9:00
ASC_Up brightness
alias Rolladen Bett
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon opening:fts_shutter_up@red closing:fts_shutter_down@red true:10px-kreis-gruen false:10px-kreis-rot 0:fts_shutter_100 100:fts_shutter_10 9\d:fts_shutter_10 8\d:fts_shutter_20 7\d:fts_shutter_30 6\d:fts_shutter_40 5\d:fts_shutter_50 4\d:fts_shutter_60 3\d:fts_shutter_70 2\d:fts_shutter_80 1\d:fts_shutter_90 0\d:fts_shutter_100 set_.*:fts_shutter_updown
icon fts_shutter_automatic
interval 60
maxtime 15
mode roller
model shelly2.5
room ASC,ESPEasy,Rolladen
stateFormat pct
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessMaxVal ASC_BrightnessMinVal ASC_BrightnessSensor ASC_Brightness_Reading ASC_Brightness_Sensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
verbose 3
webCmd open:closed:half:stop:pct
widgetOverride devStateIcon:textField-long userattr:textField-long
Das ist nach dem update gestern auf 0.6.20 das erste Mal passiert.
Wann genau hast Du das Update gemacht gestern? Am Abend nach der Nachtfahrt?
Nein, Vormittags
schalte mal bitte Debug an und schaue mal morgen was ist. Und bestellt Deiner Frau vorausschauender Weise eine Entschuldigung von mir.
Ich habe auch gesehen das Du brightness verwendest. Es ist besser wenn Du da beide Werte, also early und late so verwendest das die Zeiten auch so sind wie der Name es suggeriert. Bei Dir wäre es auf Grund der Verwendung der default Zeiten für late aktuell nicht so. UpLate default ist 8:30 und Du hast Up_Early auf 9 Uhr.
Danke.
Ich habe ASC_Time_Up_Late und ASC_Time_Down_Late eingestellt und werde es weiter verfolgen.
Ja Lockout steht auf soft. Werde mal ein update durchführen. Werde heute Abend schauen was passiert ?
Was passiert eigentlich wenn ich nach der Nachfahrt das Fenster öffne, dann fährt ja der Rollo auf Ventil Pos, sollte der Rollo wieder komplett schließen,wenn man das Fenster zu macht ?
Zitat von: D3ltorohd am 07 Juli 2019, 13:52:39
Ja Lockout steht auf soft. Werde mal ein update durchführen. Werde heute Abend schauen was passiert ?
Was passiert eigentlich wenn ich nach der Nachfahrt das Fenster öffne, dann fährt ja der Rollo auf Ventil Pos, sollte der Rollo wieder komplett schließen,wenn man das Fenster zu macht ?
Ja dann sollte das Rollo wieder schließen.
Hallo CoolTux,
erstmal vielen Dank und Glückwunsch für dieses coole Modul. Ich bin darauf gestoßen, weil ich auf der Suche nach einer vernünftigen Rollo-Steuerung war, nachdem ich mit meiner selbstbestrickten nicht mehr zufrieden war. Die Integration in bestehende Konzepte von FHEM, wie Presence, Twilight, Fensterkontakte, etc... finde ich einfach nur super!
Allerdings gibt es einen Bereich, der mir nicht gefällt und das ist die Beschattungsfunktion. Ich bin kein Freund von Rollosteuerungen über Helligkeitswerte, da diese im Allgemeinen sehr unzuverlässig sind (-> Unterschiede Sommer/Winter, Wolken, etc...). Außerdem möchte ich meine 7 Dachrollos im Laufe des Tages permanent nach dem aktuellen Sonnenstand nachstellen, denn wenn sie alle unten sind, ist meine Wohnung dunkel. Sie sollen also nur gerade so weit zu gehen, wie das nach aktuellem Sonnenstand nötig ist, um noch so viel Licht wie möglich reinzulassen.
Um das zu ermöglichen habe ich mir intensiv zu der dahinterstehenden Mathematik (Dachwinkel, Sonneneinstrahlwinkel, Fenstereinbautiefe, Mauer-/Dachvorsprünge, Größe des Fensters, etc.) Gedanken gemacht. Herausgekommen ist ein Script, das ein paar Grundwerte zu jedem Rollo braucht und dann nur anhand des Sonnenstands (Azimut und Elevation) die nötige Rolloposition zur Beschattung berechnet. Das läuft bei mir hervorragend.
Allerdings würde ich diese Funktion viel lieber als Teil Deines ASC-Moduls sehen, denn dann wäre es auch in all die anderen tollen Funktionen integriert, die Dein Modul bieten. Deswegen meine Frage an Dich: Hätte Du Lust/Interesse, diese Logik ins Modul aufzunehmen? Es könnte ja z.B. als 2. alternative Beschattungsfunktion parallel zur Steuerung mit Helligkeitssensoren implementiert sein (-> z.B. gesteuert über ein "Shutter Control Mode" Attribut). Falls Du Interesse hast, sag mir bitte, wie ich am besten helfen kann. Soll ich das Script einfach mal hier posten? Soll ich ein Issue auf Github aufmachen? Oder soll ich mich an einem Pullrequest versuchen (das wäre aber ziemlich schwierig für mich...)?
Freue mich schon auf Deine Meinung!
LG linuzer
Zitat von: linuzer am 07 Juli 2019, 15:03:08
Hallo CoolTux,
erstmal vielen Dank und Glückwunsch für dieses coole Modul. Ich bin darauf gestoßen, weil ich auf der Suche nach einer vernünftigen Rollo-Steuerung war, nachdem ich mit meiner selbstbestrickten nicht mehr zufrieden war. Die Integration in bestehende Konzepte von FHEM, wie Presence, Twilight, Fensterkontakte, etc... finde ich einfach nur super!
Allerdings gibt es einen Bereich, der mir nicht gefällt und das ist die Beschattungsfunktion. Ich bin kein Freund von Rollosteuerungen über Helligkeitswerte, da diese im Allgemeinen sehr unzuverlässig sind (-> Unterschiede Sommer/Winter, Wolken, etc...). Außerdem möchte ich meine 7 Dachrollos im Laufe des Tages permanent nach dem aktuellen Sonnenstand nachstellen, denn wenn sie alle unten sind, ist meine Wohnung dunkel. Sie sollen also nur gerade so weit zu gehen, wie das nach aktuellem Sonnenstand nötig ist, um noch so viel Licht wie möglich reinzulassen.
Um das zu ermöglichen habe ich mir intensiv zu der dahinterstehenden Mathematik (Dachwinkel, Sonneneinstrahlwinkel, Fenstereinbautiefe, Mauer-/Dachvorsprünge, Größe des Fensters, etc.) Gedanken gemacht. Herausgekommen ist ein Script, das ein paar Grundwerte zu jedem Rollo braucht und dann nur anhand des Sonnenstands (Azimut und Elevation) die nötige Rolloposition zur Beschattung berechnet. Das läuft bei mir hervorragend.
Allerdings würde ich diese Funktion viel lieber als Teil Deines ASC-Moduls sehen, denn dann wäre es auch in all die anderen tollen Funktionen integriert, die Dein Modul bieten. Deswegen meine Frage an Dich: Hätte Du Lust/Interesse, diese Logik ins Modul aufzunehmen? Es könnte ja z.B. als 2. alternative Beschattungsfunktion parallel zur Steuerung mit Helligkeitssensoren implementiert sein (-> z.B. gesteuert über ein "Shutter Control Mode" Attribut). Falls Du Interesse hast, sag mir bitte, wie ich am besten helfen kann. Soll ich das Script einfach mal hier posten? Soll ich ein Issue auf Github aufmachen? Oder soll ich mich an einem Pullrequest versuchen (das wäre aber ziemlich schwierig für mich...)?
Freue mich schon auf Deine Meinung!
LG linuzer
Sowas fände ich sehr geil!
Je nach Höhe des Sonnenstandes benötige ich (eigentlich) unterschiedliche Beschattungspositionen.
Hallo,
Kurze frage
Kann man das { ascAPIget('ShadingStatus','badezimmer') } irgendwie als reading anlegen um es für ein DOIF zu verwenden?
Bin bereits den ganzen morgen dran und bekomme es nicht hin.
Grüße
Selbstverständlich geht das. Die Frage ist halt nur wie und wann willst Du es immer bereit stellen.
Du brauchst also eine Art Trigger. ASC bietet dazu nicht wirklich Möglichkeiten. Aber Prinzip ist es eine normale Perl Funktion welche man aus einem at oder notify heraus starten kann um ein Reading zu setzen.
Zitat von: linuzer am 07 Juli 2019, 15:03:08
Hallo CoolTux,
erstmal vielen Dank und Glückwunsch für dieses coole Modul. Ich bin darauf gestoßen, weil ich auf der Suche nach einer vernünftigen Rollo-Steuerung war, nachdem ich mit meiner selbstbestrickten nicht mehr zufrieden war. Die Integration in bestehende Konzepte von FHEM, wie Presence, Twilight, Fensterkontakte, etc... finde ich einfach nur super!
Allerdings gibt es einen Bereich, der mir nicht gefällt und das ist die Beschattungsfunktion. Ich bin kein Freund von Rollosteuerungen über Helligkeitswerte, da diese im Allgemeinen sehr unzuverlässig sind (-> Unterschiede Sommer/Winter, Wolken, etc...). Außerdem möchte ich meine 7 Dachrollos im Laufe des Tages permanent nach dem aktuellen Sonnenstand nachstellen, denn wenn sie alle unten sind, ist meine Wohnung dunkel. Sie sollen also nur gerade so weit zu gehen, wie das nach aktuellem Sonnenstand nötig ist, um noch so viel Licht wie möglich reinzulassen.
Um das zu ermöglichen habe ich mir intensiv zu der dahinterstehenden Mathematik (Dachwinkel, Sonneneinstrahlwinkel, Fenstereinbautiefe, Mauer-/Dachvorsprünge, Größe des Fensters, etc.) Gedanken gemacht. Herausgekommen ist ein Script, das ein paar Grundwerte zu jedem Rollo braucht und dann nur anhand des Sonnenstands (Azimut und Elevation) die nötige Rolloposition zur Beschattung berechnet. Das läuft bei mir hervorragend.
Allerdings würde ich diese Funktion viel lieber als Teil Deines ASC-Moduls sehen, denn dann wäre es auch in all die anderen tollen Funktionen integriert, die Dein Modul bieten. Deswegen meine Frage an Dich: Hätte Du Lust/Interesse, diese Logik ins Modul aufzunehmen? Es könnte ja z.B. als 2. alternative Beschattungsfunktion parallel zur Steuerung mit Helligkeitssensoren implementiert sein (-> z.B. gesteuert über ein "Shutter Control Mode" Attribut). Falls Du Interesse hast, sag mir bitte, wie ich am besten helfen kann. Soll ich das Script einfach mal hier posten? Soll ich ein Issue auf Github aufmachen? Oder soll ich mich an einem Pullrequest versuchen (das wäre aber ziemlich schwierig für mich...)?
Freue mich schon auf Deine Meinung!
LG linuzer
Da Du nicht der erste bist mit diesen Wunsch und es auch schon wegen Dachfenster Dialoge gab bin ich nicht abgeneigt.
Gib mir ein zwei Tage für eine Antwort.
Grüße
Moin zusammen.
ich habe jetzt den Fix für meine FSB61 dank Klaus eingepflegt und wage nun den erneuten Versuch mit ASC.
ASC_Shading_Angle_Left Vorlaufwinkel im Bezug zum Fenster, ab wann abgeschattet wird. Beispiel: Fenster 180° - 85° ==> ab Sonnenpos. 95° wird abgeschattet
ASC_Shading_Angle_Right Nachlaufwinkel im Bezug zum Fenster, bis wann abgeschattet wird. Beispiel: Fenster 180° + 85° ==> bis Sonnenpos. 265° wird abgeschattet
Was trage ich den nun bei diesen beiden Attributen ein?
1) 0-360° als Winkel des Sonnenlaufs)
2) Beispiel Ostfenster, also 90°
- 10° links
+ 70° rechts
somit von 80° bis 160° ?
3) Beispiel Süd Fenster, also 180°
- 80° links
+ 80° rechts
somit von 100° bis 260° ?
Ich wurde etwas verwirrt durch das Beispiel der ReadingGroup "rg_ASC_Shading". Hier kann man über ein polldown von 0 bis 100 auswählen????
Ich verwende das Modul Astro (für mich ebenfalls neu)
Kann ich die Beschattung auch ohne Bridness Sensor nutzen, um schon mal einen Testlauf zu machen?
Ich habe die Probleme mit den twilight und der Wetteranbindung gelesen, gibt es da bereits eine Empfehlung?
Viele Grüße
Christian
Du gibst einfach die Richtung des Fensters an.
90
Und dann für Links 30 wenn er bei 60 anfangen soll und bei Rechts 30 wenn er bei 120 aufhören soll.
Du kannst für Brightness auch einen Dummy verwenden.
Hallo CoolTux,
Du warst aber echt schnell :-) Ich hatte gerade noch etwas editiert in Bezug auf Wetter.
Das mit dem Winkel habe ich jetzt mit Deiner Hilfe eingetragen, es gab ja noch das Attribut ASC_Shading_Direction, was ich in meinem Enthusiasmus übersehen hatte.
Jetzt sind die Werte in der rg_ASC_Shading als Vorauswahl geändert und somit läutet es mir ein.
Vielen dank so weit
Christian
Zitat von: ch.eick am 07 Juli 2019, 16:35:15
Ich habe die Probleme mit den twilight und der Wetteranbindung gelesen, gibt es da bereits eine Empfehlung?
Viele Grüße
Christian
Die Wetter Einbindung in Twilight hat ja keine Auswirkungen auf Azimut oder Elevation. Man kann also auch Twilight ohne Sorge nehmen. Da Du nun eh Astro hast und es aktueller ist kannst auch dabei bleiben.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 07 Juli 2019, 15:57:22
Gib mir ein zwei Tage für eine Antwort.
Grüße
Alles klar, sehr gerne!
Hallo CoolTux,
Das Astro aktueller ist hatte ich so auch schon herausgelesen und es deshalb genommen. Nun muss ich halt nur noch schauen, wie ich die Wettergegebenheiten berücksichtigen kann.
Wo bekomme ich den Richtwerte für folgende Einstellungen her?
ASC_Shading_StateChange_Sunny
ASC_Shading_StateChange_Cloudy
ASC_Shading_MinMax_Elevation
Vielen Dank
Christian
ASC_Shading_MinMax_Elevation
Bekommst Du aus Astro oder Twilight. Bei Astro ist es das Reading SunAlt
ASC_Shading_StateChange_Sunny
ASC_Shading_StateChange_Cloudy
Das Sind die Werte von einem Lichtsensor ab dem die Beschattung anfangen oder enden soll. Das kannst Du zum testen also machen wie Du willst.
Dummy anlegen und dort 30000 eintragen, dann bei Sunny als Wert 380000 und schon bekommst Beschattung.
Hilfe!!
nachdem ich heute über das Standard FHEM Update die Version 0.6.20 bekommen habe bootet mein FHEM alle x min durch. Ich weis natürlich nicht ob es an ASC liegt, aber im Log steht folgendes:
2019.07.07 21:40:11 1: Including fhem.cfg
2019.07.07 21:40:29 1: HMLAN_Parse: HM2 new condition disconnected
2019.07.07 21:40:29 1: HMLAN_Parse: HM2 new condition init
2019.07.07 21:40:33 1: Including ./log/fhem.save
2019.07.07 21:40:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value within %charHash in substitution iterator at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 3562.
2019.07.07 21:40:50 0: Featurelevel: 5.9
2019.07.07 21:40:50 0: Server started with 354 defined entities (fhem.pl:19755/2019-07-01 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:7781)
2019.07.07 21:40:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in subtraction (-) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 3425.
2019.07.07 21:40:51 1: HMLAN_Parse: HM2 new condition ok
2019.07.07 21:40:51 1: vsx921: Can't connect to 192.168.23.33:23: 192.168.23.33: No route to host (113)
Can't use string ("0") as a SCALAR ref while "strict refs" in use at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1242.
2019.07.07 22:25:56 1: Including fhem.cfg
2019.07.07 22:26:13 1: HMLAN_Parse: HM2 new condition disconnected
2019.07.07 22:26:13 1: HMLAN_Parse: HM2 new condition init
2019.07.07 22:26:18 1: Including ./log/fhem.save
2019.07.07 22:26:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value within %charHash in substitution iterator at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 3562.
2019.07.07 22:26:35 0: Featurelevel: 5.9
2019.07.07 22:26:35 0: Server started with 354 defined entities (fhem.pl:19755/2019-07-01 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:7849)
2019.07.07 22:26:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in subtraction (-) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 3425.
2019.07.07 22:26:36 1: HMLAN_Parse: HM2 new condition ok
2019.07.07 22:26:37 1: vsx921: Can't connect to 192.168.23.33:23: 192.168.23.33: No route to host (113)
Verschiebe mal die Moduldatei und starte FHEM neu. Aber auf gar keinen Fall speichern drücken in FHEMWEB wenn es hoch kommt.
Kann mir das so gar nicht erklären.
Wenn FHEM hoch kommt beende es wieder und kopiere die Datei wieder zurück. Sollte es dann immer noch nicht klappen musst du die alte Datei aus dem Restore holen.
Hallo CoolTux,
so ich habe jetzt wieder die 0.6.19 drin und alles klappt, puh... sorry das ich dir nicht mehr Futter zum troubleshooten liefern kann. Da ich ASC aber auf meinem Hauptsystem laufen lasse, musste ich jetzt erst mal zurück gehen. Mein FHEM ist in meinem Haushalt mittlerweile schon sehr "mächtig". Aber das kenn ja die meisten hier ;-)
Danke für den schnellen Rat.
Ich konnte noch beobachten, das FHEM abgestürzt ist, wenn ich den Status eines Roommates geändert habe, der in ASC eingetragen ist. Konkret nach setzen eine neuen Location, bumm!
Hört sich aber an als wenn FHEM zu mindest gestartet ist.
Aktuell habe ich aber keine Idee wo das Problem genau liegt.
Commandref defekt:
Offenbar wird in der Doku die Fettschrift nicht abgeschaltet.
Vielen Dank für die Info.
Ist gefixt und ich schupse es gleich ins SVN.
Sorry
Hallo CoolTux,
nach den Änderungen gestern ist der Rolladen bis 9:00 zugeblieben. :)
Dafür musste ich heute meine Frau überreden, den Rolladen nicht zu betätigen und das Schlafzimmer bis 9:00 dunkel zu lassen. ;) ;)
Vielen Dank für das tolle Modul.
ZitatHört sich aber an als wenn FHEM zu mindest gestartet ist.
Aktuell habe ich aber keine Idee wo das Problem genau liegt.
Ja FHEM start ganz normal und läuft. Sobald die Location eines Roommates geändert wird, crasht FHEM. Komisch war allerdings auch, das meine Drehgriffkontakte z.T. einen falschen Status hatten, das könnte aber auch mit den Crashs zusammenhängen.
...komisch das scheinbar nur ich das Problem habe.
Hallo,
wenn ich im ASC-Device get ShowShuttersInformation ausführe bekomme ich ja eine echt tolle Seite mit dem Überblick über viele Einstellungen und weitere Informationen. Was mir noch fehlen würde wäre der Status des Shading analog zu ASCModeUp/Down. Da ich je nach Tasterfunktionen für den jeweiligen Raum das Attribut ASCModeUp / ASCModeDown / ASCShadingMode auf always oder off setze wäre dies sehr hilfreich um an einer zentralen Stelle zu sehen was gerade akiv ist.
Haben noch andere hier Interesse daran und wäre es möcglich dies mit einem vertretbaren Aufwand zu implementieren?
Danke und viele Grüsse
Bäschdler
Zitat von: Bäschdler am 08 Juli 2019, 10:35:53
Hallo,
wenn ich im ASC-Device get ShowShuttersInformation ausführe bekomme ich ja eine echt tolle Seite mit dem Überblick über viele Einstellungen und weitere Informationen. Was mir noch fehlen würde wäre der Status des Shading analog zu ASCModeUp/Down. Da ich je nach Tasterfunktionen für den jeweiligen Raum das Attribut ASCModeUp / ASCModeDown / ASCShadingMode auf always oder off setze wäre dies sehr hilfreich um an einer zentralen Stelle zu sehen was gerade akiv ist.
Haben noch andere hier Interesse daran und wäre es möcglich dies mit einem vertretbaren Aufwand zu implementieren?
Danke und viele Grüsse
Bäschdler
Wäre sowas nicht eher was für eine Readingsgroup?
Aber mal was anderes. Wieso änderst Du die Mode Einstellungen. Dann musst du ja jedesmal Safe machen oder hast das Fragezeichen und somit einen Inkonsistenten Zustand des Systems. Was genau ist der Zweck?
Moin, ich brauch doch noch Starthilfe.
Zitat von: CoolTux am 07 Juli 2019, 19:59:04
ASC_Shading_MinMax_Elevation
Bekommst Du aus Astro oder Twilight. Bei Astro ist es das Reading SunAlt
ASC_Shading_StateChange_Sunny
ASC_Shading_StateChange_Cloudy
Das Sind die Werte von einem Lichtsensor ab dem die Beschattung anfangen oder enden soll. Das kannst Du zum testen also machen wie Du willst.
Dummy anlegen und dort 30000 eintragen, dann bei Sunny als Wert 380000 und schon bekommst Beschattung.
Im Astro habe ich folgendes:
SunAlt 54.2
SunAz 129.1
SunDec 22.5
Nun habe ich das Modul ProPlanta bereits aktiv aus dem ich mir Bewölkung und solche Dinge holen wollte.
Mein Brightness Dummy steht auf 400
defmod WO_S_Brightness dummy
attr WO_S_Brightness room Rollos
setstate WO_S_Brightness 400
Das FSB61 hat folgende ASC Einträge für das entsprechende Fenster:
defmod WO_S_Rollo_FSB61 EnOcean 019EDB5D
userattr habe ich mal raus genommen, damit es einfacher zu lesen ist
attr WO_S_Rollo_FSB61 ASC 1
attr WO_S_Rollo_FSB61 ASC_BrightnessSensor WO_S_Brightness
attr WO_S_Rollo_FSB61 ASC_Pos_Reading position
Hier ist die Definition für mein Süd Fenster. Die Werte habe ich mir von https://www.sonnenverlauf.de geholt, um schon mal Grundeinstellungen zu haben.
attr WO_S_Rollo_FSB61 ASC_Shading_Angle_Left 35
attr WO_S_Rollo_FSB61 ASC_Shading_Angle_Right 70
attr WO_S_Rollo_FSB61 ASC_Shading_Direction 180
Die Temperatur ist momentan bereits höher
attr WO_S_Rollo_FSB61 ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
attr WO_S_Rollo_FSB61 ASC_Shading_Mode always
attr WO_S_Rollo_FSB61 ASC_Shading_Pos 60
attr WO_S_Rollo_FSB61 ASC_Shading_StateChange_Cloudy 1
attr WO_S_Rollo_FSB61 ASC_Shading_StateChange_Sunny 380
Morgens rauf und abends runter läuft bereits
attr WO_S_Rollo_FSB61 ASC_Down astro
attr WO_S_Rollo_FSB61 ASC_Up astro
defmod ASC AutoShuttersControl
attr ASC ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
attr ASC ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
attr ASC ASC_autoShuttersControlEvening on
attr ASC ASC_autoShuttersControlMorning on
attr ASC ASC_tempSensor Heizung:heatSourceIN
attr ASC ASC_twilightDevice ASC_Astro
attr ASC devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
attr ASC icon fts_shutter_automatic
attr ASC room Rollos
attr ASC verbose 5
setstate ASC manual
setstate ASC 2019-07-08 12:10:26 .monitoredDevs {"SC_W_Rollo_FSB61":{},"WO_S_Rollo_FSB61":{},"WO_S_Brightness":{"WO_S_Rollo_FSB61":"ASC_BrightnessSensor"},"AR_O_Rollo_FSB61":{},"ASC_Astro":{"ASC":"ASC_twilightDevice"},"WO_W_Fenster":{"WO_W_Rollo_FSB61":"ASC_WindowRec"}}
setstate ASC 2019-07-08 11:46:26 AR_O_Rollo_FSB61_PosValue 0
setstate ASC 2019-07-08 05:00:03 AR_O_Rollo_FSB61_lastPosValue 0
setstate ASC 2019-07-08 05:00:03 AR_O_Rollo_FSB61_nextAstroTimeEvent 8.07.2019 - 22:00
setstate ASC 2019-07-08 05:00:03 BA_N_Rollo_FSB61_lastPosValue 0
setstate ASC 2019-07-08 05:00:03 BA_N_Rollo_FSB61_nextAstroTimeEvent 8.07.2019 - 22:00
setstate ASC 2019-07-08 05:00:03 KU_S_Rollo_FSB61_lastPosValue 0
setstate ASC 2019-07-08 05:00:03 KU_S_Rollo_FSB61_nextAstroTimeEvent 8.07.2019 - 22:00
setstate ASC 2019-07-08 10:00:15 SC_W_Rollo_FSB61_PosValue 0
setstate ASC 2019-07-08 10:00:02 SC_W_Rollo_FSB61_lastPosValue 66
setstate ASC 2019-07-08 10:00:02 SC_W_Rollo_FSB61_nextAstroTimeEvent 8.07.2019 - 22:00
setstate ASC 2019-07-08 05:00:23 WO_S_Rollo_FSB61_PosValue 0
setstate ASC 2019-07-08 05:00:02 WO_S_Rollo_FSB61_lastPosValue 100
setstate ASC 2019-07-08 05:00:02 WO_S_Rollo_FSB61_nextAstroTimeEvent 8.07.2019 - 22:00
setstate ASC 2019-07-08 05:00:03 WO_W_Rollo_FSB61_lastDelayPosValue 0
setstate ASC 2019-07-08 05:00:03 WO_W_Rollo_FSB61_nextAstroTimeEvent 8.07.2019 - 22:00
setstate ASC 2019-07-07 22:41:31 ascEnable on
setstate ASC 2019-07-07 15:10:57 controlShading on
setstate ASC 2019-07-07 13:11:46 hardLockOut off
setstate ASC 2019-07-07 22:24:50 partyMode off
setstate ASC 2019-07-07 13:17:44 room_EnOcean_Rollos AR_O_Rollo_FSB61,BA_N_Rollo_FSB61,KU_S_Rollo_FSB61,SC_W_Rollo_FSB61,WO_S_Rollo_FSB61,WO_W_Rollo_FSB61
setstate ASC 2019-07-07 13:11:46 selfDefense off
setstate ASC 2019-07-08 11:46:26 state manual
setstate ASC 2019-07-07 13:11:46 sunriseTimeWeHoliday off
setstate ASC 2019-07-07 14:13:07 userAttrList rolled out
Und würde ich mich über eine Hilfestellung freuen, weil ich die Verschiedenen Werte und Module/Dummy noch nicht richtig zusammen bekomme :-)
Viele Grüße
Christian
Ich brauche list vom den Devices. Sonst kann ich das nicht genau erkennen.
Hallo CoolTux
Hier kommen die Listings
Internals:
CFGFN
FUUID 5d233b6d-f33f-81e9-685e-d65633284417ba54
FVERSION 95_Astro.pm:v2.0.2-s19706/2019-06-24
INTERVAL 3600
NAME ASC_Astro
NEXTUPDATE 2019-07-08 15:47:42
NOTIFYDEV global
NR 5547
NTFY_ORDER 50-ASC_Astro
RECOMPUTEAT NewDay,SunRise,SunSet,AstroTwilightEvening,AstroTwilightMorning,CivilTwilightEvening,CivilTwilightMorning,CustomTwilightEvening,CustomTwilightMorning
STATE Updated
TYPE Astro
READINGS:
2019-07-08 14:47:42 AstroTwilightEvening ---
2019-07-08 14:47:42 AstroTwilightMorning ---
2019-07-08 14:47:42 CivilTwilightEvening 22:17
2019-07-08 14:47:42 CivilTwilightMorning 04:43
2019-07-08 14:47:42 CustomTwilightEvening 21:28
2019-07-08 14:47:42 CustomTwilightMorning 05:33
2019-07-08 14:47:42 MoonAge 78.1
2019-07-08 14:47:42 MoonAlt 20.8
2019-07-08 14:47:42 MoonAz 112.7
2019-07-08 14:47:42 MoonDec 2.2
2019-07-08 14:47:42 MoonDiameter 32.7
2019-07-08 14:47:42 MoonDistance 365261
2019-07-08 14:47:42 MoonDistanceObserver 363043
2019-07-08 14:47:42 MoonHrsInvisible 11:39
2019-07-08 14:47:42 MoonHrsVisible 12:20
2019-07-08 14:47:42 MoonLat 5
2019-07-08 14:47:42 MoonLon 184.1
2019-07-08 14:47:42 MoonPhaseI 2
2019-07-08 14:47:42 MoonPhaseN 0.4
2019-07-08 14:47:42 MoonPhaseS Erstes Viertel
2019-07-08 14:47:42 MoonRa 12:24
2019-07-08 14:47:42 MoonRise 12:23
2019-07-08 14:47:42 MoonSet 00:44
2019-07-08 14:47:42 MoonSign Waage
2019-07-08 14:47:42 MoonSignN 6
2019-07-08 14:47:42 MoonTransit 18:52
2019-07-08 14:47:42 NauticTwilightEvening 23:18
2019-07-08 14:47:42 NauticTwilightMorning 03:42
2019-07-08 14:47:42 ObsAlt 93
2019-07-08 14:47:42 ObsDate 08.07.2019
2019-07-08 14:47:42 ObsDayofyear 189
2019-07-08 14:47:42 ObsGMST 07:52:27
2019-07-08 14:47:42 ObsHorEvening 0
2019-07-08 14:47:42 ObsHorMorning 0
2019-07-08 14:47:42 ObsIsDST 1
2019-07-08 14:47:42 ObsJD 2458673.03
2019-07-08 14:47:42 ObsLMST 08:26:25
2019-07-08 14:47:42 ObsLat 49.85750
2019-07-08 14:47:42 ObsLon 8.49420
2019-07-08 14:47:42 ObsSeason Sommer
2019-07-08 14:47:42 ObsSeasonN 2
2019-07-08 14:47:42 ObsTime 14:47:42
2019-07-08 14:47:42 ObsTimezone 2
2019-07-08 14:47:42 ObsTimezoneS CEST
2019-07-08 14:47:42 SunAlt 58.8
2019-07-08 14:47:42 SunAz 215.8
2019-07-08 14:47:42 SunDec 22.5
2019-07-08 14:47:42 SunDiameter 31.5
2019-07-08 14:47:42 SunDistance 152094425
2019-07-08 14:47:42 SunDistanceObserver 152088974
2019-07-08 14:47:42 SunHrsInvisible 07:52
2019-07-08 14:47:42 SunHrsVisible 16:07
2019-07-08 14:47:42 SunLon 106.1
2019-07-08 14:47:42 SunRa 07:12
2019-07-08 14:47:42 SunRise 05:26
2019-07-08 14:47:42 SunSet 21:34
2019-07-08 14:47:42 SunSign Krebs
2019-07-08 14:47:42 SunSignN 3
2019-07-08 14:47:42 SunTransit 13:31
2019-07-08 14:47:43 state Updated
Attributes:
icon telescope
recomputeAt NewDay,SunRise,SunSet,AstroTwilightEvening,AstroTwilightMorning,CivilTwilightEvening,CivilTwilightMorning,CustomTwilightEvening,CustomTwilightMorning
Internals:
FUUID 5d21d372-f33f-81e9-7485-b720a17a761f9aea
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19-s19638/2019-06-18 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV AR_O_Rollo_FSB61,ASC,ASC_Astro,BA_N_Rollo_FSB61,KU_S_Rollo_FSB61,SC_W_Rollo_FSB61,WO_S_Brightness,WO_S_Rollo_FSB61,WO_W_Fenster,WO_W_Rollo_FSB61,global
NR 326
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.19
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-08 11:46:26 AR_O_Rollo_FSB61_PosValue 0
2019-07-08 05:00:03 AR_O_Rollo_FSB61_lastPosValue 0
2019-07-08 05:00:03 AR_O_Rollo_FSB61_nextAstroTimeEvent 8.07.2019 - 22:00
2019-07-08 05:00:03 BA_N_Rollo_FSB61_lastPosValue 0
2019-07-08 05:00:03 BA_N_Rollo_FSB61_nextAstroTimeEvent 8.07.2019 - 22:00
2019-07-08 05:00:03 KU_S_Rollo_FSB61_lastPosValue 0
2019-07-08 05:00:03 KU_S_Rollo_FSB61_nextAstroTimeEvent 8.07.2019 - 22:00
2019-07-08 10:00:15 SC_W_Rollo_FSB61_PosValue 0
2019-07-08 10:00:02 SC_W_Rollo_FSB61_lastPosValue 66
2019-07-08 10:00:02 SC_W_Rollo_FSB61_nextAstroTimeEvent 8.07.2019 - 22:00
2019-07-08 05:00:23 WO_S_Rollo_FSB61_PosValue 0
2019-07-08 05:00:02 WO_S_Rollo_FSB61_lastPosValue 100
2019-07-08 05:00:02 WO_S_Rollo_FSB61_nextAstroTimeEvent 8.07.2019 - 22:00
2019-07-08 05:00:03 WO_W_Rollo_FSB61_lastDelayPosValue 0
2019-07-08 05:00:03 WO_W_Rollo_FSB61_nextAstroTimeEvent 8.07.2019 - 22:00
2019-07-07 22:41:31 ascEnable on
2019-07-07 15:10:57 controlShading on
2019-07-07 13:11:46 hardLockOut off
2019-07-07 22:24:50 partyMode off
2019-07-07 13:17:44 room_EnOcean_Rollos AR_O_Rollo_FSB61,BA_N_Rollo_FSB61,KU_S_Rollo_FSB61,SC_W_Rollo_FSB61,WO_S_Rollo_FSB61,WO_W_Rollo_FSB61
2019-07-07 13:11:46 selfDefense off
2019-07-08 11:46:26 state manual
2019-07-07 13:11:46 sunriseTimeWeHoliday off
2019-07-07 14:13:07 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
AR_O_Rollo_FSB61
BA_N_Rollo_FSB61
KU_S_Rollo_FSB61
SC_W_Rollo_FSB61
WO_S_Rollo_FSB61
WO_W_Rollo_FSB61
monitoredDevs:
AR_O_Rollo_FSB61:
ASC_Astro:
ASC ASC_twilightDevice
SC_W_Rollo_FSB61:
WO_S_Brightness:
WO_S_Rollo_FSB61 ASC_BrightnessSensor
WO_S_Rollo_FSB61:
WO_W_Fenster:
WO_W_Rollo_FSB61 ASC_WindowRec
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_tempSensor Heizung:heatSourceIN
ASC_twilightDevice ASC_Astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rollos
verbose 5
Internals:
DEF 019EDB5D
FUUID 5c49d3da-f33f-81e9-a7f8-e7ca00a2ca85644d
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 8
NAME WO_S_Rollo_FSB61
NR 43
NTFY_ORDER 50-WO_S_Rollo_FSB61
STATE 0
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 8
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -82
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
TCM_ESP3_0_TIME 2019-07-08 05:00:23
TYPE EnOcean
READINGS:
2019-07-07 13:17:44 ASC_Enable on
2019-07-08 05:00:23 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-07-08 05:00:02 ASC_Time_DriveDown 8.07.2019 - 22:00
2019-07-08 05:00:02 ASC_Time_DriveUp 9.07.2019 - 05:00
2019-07-08 05:00:23 anglePos -90
2019-07-07 13:17:47 associatedWith ASC
2019-07-07 21:37:28 block unlock
2019-07-08 05:00:23 endPosition open_ack
2019-07-08 05:00:23 position 0
2019-07-08 05:00:23 state open_ack
2018-07-30 13:16:48 teach 4BS teach-in sent
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_BrightnessSensor WO_S_Brightness
ASC_Down astro
ASC_Pos_Reading position
ASC_Shading_Angle_Left 35
ASC_Shading_Angle_Right 70
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 1
ASC_Shading_StateChange_Sunny 380
ASC_Up astro
IODev TCM_ESP3_0
alias WO_S_Rollo_FSB61
calAtEndpoints yes
comMode confirm
devStateIcon 100:fts_shutter_100 \d:fts_shutter_10 1\d.*:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90
eep A5-3F-7F
fp_Grundriss_EG 312,297,2, ,Rollo_Fenster
manufID 00D
model Eltako_FSB_ACK
room EnOcean,Rollos
settingAccuracy high
shutTime 18
shutTimeCloses 20
stateFormat position
subDef FFBA2383
subType manufProfile
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
verbose 5
webCmd opens:stop:closes
Internals:
CFGFN
FUUID 5d231655-f33f-81e9-64c7-1c5e9c11d9cbddee
NAME WO_S_Brightness
NR 4990
STATE 400
TYPE dummy
READINGS:
2019-07-08 12:45:53 state 400
Attributes:
room Rollos
Gruß
Christian
Ich gehe davon aus das Du den state vom Brightness Dummy via setstate setzt? Das wirft aber kein Event.
Am besten im Dummy readingList und setList setzen. Sind Attribute.
Wenn Du state lassen willst musst du state hinschreiben.
Dann sollte das auch gehen. Kannst aber auch lux hinschreiben. Dann wird das Reading lux geschrieben.
Im Rollo hast Du zwar
ASC_BrightnessSensor WO_S_Brightness
Gesetzt aber kein Reading mit an gegeben, somit wird Default brightness genommen. Also entweder
ASC_BrightnessSensor WO_S_Brightness:state
Oder halt
ASC_BrightnessSensor WO_S_Brightness:lux
Okay,
das mit dem Dummy habe ich jetzt korrigiert.
Und nun ein Testlauf...
Im Log steht:
2019.07.08 15:29:10 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: WO_S_Rollo_FSB61 Azimuth: 231 Elevation: 54.2 Brightness: 300 OutTemp: 27.0
Nun habe ich es im Dummy heller gemacht
2019.07.08 15:32:22 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: WO_S_Brightness Name: ASC Notify: [
'state: 400'
]
2019.07.08 15:32:22 4: AutoShuttersControl (WO_S_Rollo_FSB61) - EventProcessingShadingBrightness
2019.07.08 15:32:22 4: AutoShuttersControl (WO_S_Rollo_FSB61) - EventProcessingShadingBrightness Brightness: 400
2019.07.08 15:32:22 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: WO_S_Rollo_FSB61 Azimuth: 231 Elevation: 54.2 Brightness: 400 OutTemp: 27.0
2019.07.08 15:32:23 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: WO_S_Rollo_FSB61 Nach dem return
2019.07.08 15:32:23 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: WO_S_Rollo_FSB61 In der In Abfrage, Shadingwert: in reserved, Zeitstempel: 1562592743
Im Rollo Device habe ich folgendes definiert
ASC_Shading_Angle_Left 35
ASC_Shading_Angle_Right 70
ASC_Shading_Direction 180 ==> 180 +70 =250 aktuell SunAz 231
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20 ==> OutTemp: 27.0
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 1
ASC_Shading_StateChange_Sunny 380 ==> Brightness: 400
Bis hier her fuhr das Rollo dann noch nicht.
Für das setzen der werte hatte ich die rg_ASC_Shading aus der Beschreibung verwendet, in der jedoch zur jetzigen Version vom ASC ein Fehler war.
Die Korrigierte command Zeile lautet
ASC_Shading_MinMax_Elevation =>
'ASC_Shading_MinMax_Elevation:selectnumbers,20,1,60,0,lin' ,
Hier war jedoch als reading nur ASC_Shading_Min_Elevation angegeben, was zu einem Fehler führte, durch den das attribut ASC_Shading_MinMax_Elevation im Rollo Device nicht gesetzt wurde.
Als dies dann gesetzt war ist mein Rollo auch wie gewünscht auf "position 60" gefahren.
Mit diesem Dummy kann ich nun die Helligkeit einstellen, was später natürlich aus einer anderen Quelle kommen wird.
Internals:
CFGFN
FUUID 5d231655-f33f-81e9-64c7-1c5e9c11d9cbddee
NAME WO_S_Brightness
NR 4990
STATE 500
TYPE dummy
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-08 15:45:56 state 500
Attributes:
readingList state
room Rollos
setList state:200,300,400,500,600
Dies ist das aktuelle Rollo Device
Internals:
CFGFN
FUUID 5d231655-f33f-81e9-64c7-1c5e9c11d9cbddee
NAME WO_S_Brightness
NR 4990
STATE 300
TYPE dummy
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-08 15:19:08 state 300
Attributes:
readingList state
room Rollos
setList state:200,300,400,500,600
Internals:
DEF 019EDB5D
FUUID 5c49d3da-f33f-81e9-a7f8-e7ca00a2ca85644d
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 10
NAME WO_S_Rollo_FSB61
NR 43
NTFY_ORDER 50-WO_S_Rollo_FSB61
STATE 60
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 10
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -82
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
TCM_ESP3_0_TIME 2019-07-08 15:46:09
TYPE EnOcean
READINGS:
2019-07-07 13:17:44 ASC_Enable on
2019-07-08 15:46:09 ASC_ShuttersLastDrive shading in
2019-07-08 05:00:02 ASC_Time_DriveDown 8.07.2019 - 22:00
2019-07-08 05:00:02 ASC_Time_DriveUp 9.07.2019 - 05:00
2019-07-08 15:46:09 anglePos 90
2019-07-07 13:17:47 associatedWith ASC
2019-07-08 15:46:09 block unlock
2019-07-08 15:46:09 endPosition not_reached
2019-07-08 15:46:09 position 60
2019-07-08 15:46:09 state stop
2018-07-30 13:16:48 teach 4BS teach-in sent
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_BrightnessSensor WO_S_Brightness:state
ASC_Down astro
ASC_Pos_Reading position
ASC_Shading_Angle_Left 35
ASC_Shading_Angle_Right 70
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 50
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 1
ASC_Shading_StateChange_Sunny 380
ASC_Up astro
IODev TCM_ESP3_0
alias WO_S_Rollo_FSB61
calAtEndpoints yes
comMode confirm
devStateIcon 100:fts_shutter_100 \d:fts_shutter_10 1\d.*:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90
eep A5-3F-7F
fp_Grundriss_EG 312,297,2, ,Rollo_Fenster
manufID 00D
model Eltako_FSB_ACK
room EnOcean,Rollos
settingAccuracy high
shutTime 18
shutTimeCloses 20
stateFormat position
subDef FFBA2383
subType manufProfile
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
verbose 5
webCmd opens:stop:closes
Vielen dank für den Support. Ich werde jetzt erst mal weiter testen.
Gruß
Christian
Jetzt kannst Du verbose wieder aus stellen und statt dessen Debug ein.
Bitte beachte das das setzen einer Helligkeit und das passen aller anderen Werte erst einen vorstatus vor dem shading in setzt. Danach muss bei Default Wert 10 min gewartet werden und dann muss wieder ein Event kommen.
Zitat von: CoolTux am 08 Juli 2019, 16:58:57
Jetzt kannst Du verbose wieder aus stellen und statt dessen Debug ein.
Bitte beachte das das setzen einer Helligkeit und das passen aller anderen Werte erst einen vorstatus vor dem shading in setzt. Danach muss bei Default Wert 10 min gewartet werden und dann muss wieder ein Event kommen.
Dann muss ich im Umkehrschluss z.B. Azimuth auch auf einen Winkel, der 10 min vorher ist einstellen, um die Verzögerung auszugleichen. Aber so exakt ist die Natur ja auch wieder nicht.
Hast Du noch einen Tipp, wo ich Brightness Werte ohne Sensor her bekomme? Momentan ist es ja durch meine Dummy Konstruktion eher eine statische Beschattung ohne Wetter Effekte. Wenn ich es richtig verstanden habe sollten die Rollos jetzt nach dem Azimuth, der Elevation und meiner OutTemp fahren, was für mich schon ein echter Zugewinn ist :-)
Unter diesem Link wächst gerade eine https://forum.fhem.de/index.php/topic,101821.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,101821.0.html) Lösung für "Über PV-Anlage Einstrahlung auf Gebäudeteile ermitteln",
was für mich nach dem Aufbau meiner Photovoltaik eventuell die Einstrahlungswerte für die Beschattung liefern kann.
Der Brightnesswert wird als Basis zum Triggern verwendet. Im Grunde spielt es keine Rolle welcher Wert da drin steht. Du kannst auch Deine Kloschüssel anschließen und beim Spülen ein Event mit dem korrekten Wert schicken. Soll heißen solange es einen Sinn macht wie hoch der Wert ist und wann er gesendet wurde passt es. Der Zusammenhang ist wichtig. Große Spülung bei Sonne kleine bei Bewölkung ;D
Hey CoolTux, also gestern hat es einwandfrei funktioniert. Die Fenster waren offen und bei der Nachtfahrt blieben sie oben, nach dem Schließen der Fenster fuhren die Rollos nach unten.
Hier hätte ich noch eine Frage ob dies möglich wäre. Ich schließe die Fenster und stelle sie direkt auf Kippen, könnte hier ASC nicht auf Ventil Pos umspringen, anstatt die Rollos zu schließen ? Sind halt jetzt abends immer ganz offen wenn wir im Wohzi sitzen, dann mach ich zu und kippe sie, dabei fährt er aber dann ganz nach unten, weil ja davor die Nachtfahrt war. Wenn die Kontakte geschlossen bleiben schließen und wenn danach direkt wieder offen während der Down Fahrt, könnte er doch dann auf Ventil Pos fahren, wäre so eine Option noch möglich ?
Zitat von: D3ltorohd am 08 Juli 2019, 20:06:42
Hey CoolTux, also gestern hat es einwandfrei funktioniert. Die Fenster waren offen und bei der Nachtfahrt blieben sie oben, nach dem Schließen der Fenster fuhren die Rollos nach unten.
Hier hätte ich noch eine Frage ob dies möglich wäre. Ich schließe die Fenster und stelle sie direkt auf Kippen, könnte hier ASC nicht auf Ventil Pos umspringen, anstatt die Rollos zu schließen ? Sind halt jetzt abends immer ganz offen wenn wir im Wohzi sitzen, dann mach ich zu und kippe sie, dabei fährt er aber dann ganz nach unten, weil ja davor die Nachtfahrt war. Wenn die Kontakte geschlossen bleiben schließen und wenn danach direkt wieder offen während der Down Fahrt, könnte er doch dann auf Ventil Pos fahren, wäre so eine Option noch möglich ?
Das geht jetzt schon. Das Problem ist das der Event zu schnell kommt. Sprich der Sensor zu schnell die Änderung sendet und somit den falschen Wert.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe musst Du das Fenster schließen um von öffnen auf gekippt zu kommen. Kannst Du das senden vom Sensor verzögern? Die Homematic Sensoren können das zum Beispiel.
Puh ich glaube nicht, wüsste nicht wie ? Das sind ja Aqara von Xiaomi, die senden direkt ohne Verzögerung wüsste auch nicht wo einstellen. Ausser man könnte da was in Zigbee2Mqtt einstellen.
Wie viel Zeit müsste dazwischen sein, sonst kann ich es auch schließen und nach paar Sekunden wieder öffnen, am besten aber bevor er die Ventil Pos überfahren hat oder ?
Oder muss der Rollo ganz geschlossen sein, ehe ich wieder aufmachen kann und er auf Ventil Pos fährt ?
Zitat von: D3ltorohd am 08 Juli 2019, 21:03:12
Puh ich glaube nicht, wüsste nicht wie ? Das sind ja Aqara von Xiaomi, die senden direkt ohne Verzögerung wüsste auch nicht wo einstellen. Ausser man könnte da was in Zigbee2Mqtt einstellen.
Wie viel Zeit müsste dazwischen sein, sonst kann ich es auch schließen und nach paar Sekunden wieder öffnen, am besten aber bevor er die Ventil Pos überfahren hat oder ?
Oder muss der Rollo ganz geschlossen sein, ehe ich wieder aufmachen kann und er auf Ventil Pos fährt ?
Da kenn ich nicht leider nicht mit aus.
Die Alternative wäre Fenster schließen, warten bis das Rollo geschlossen ist und dann das Fenster kippen.
Zitat von: CoolTux am 08 Juli 2019, 20:42:23
Kannst Du das senden vom Sensor verzögern? Die Homematic Sensoren können das zum Beispiel.
Kurz weil mobil:
Ich habe ein ähnliches Problem so gelöst, dass ich jetzt sämtliche Fensterkontakte verzögern KÖNNTE. Dh beim Betätigen des Kontaktes wird ein timer aktiviert. Nach Ablauf von diesem (also auch wenn er auf 0 steht) wird das entsprechende reading gesetzt und die Aktion kann Zeit verzögert ausgeführt werden
List kann ich bei Bedarf heute abend nach der Arbeit posten (ab 23 Uhr)
Grüße
Andreas
Hallo zusammen,
ich habe da eine Merkwürdigkeit, die ich nun bei meinem Versuch der Beschattung nicht herausfinden kann.
folgende Fahrten wurden vom Rollo durchgeführt und von mir kommentiert:
Bei Sonnenuntergang OK
2019-07-08_22:00:02 AR_O_Rollo_FSB61 endPosition: closed
2019-07-08_22:00:02 AR_O_Rollo_FSB61 anglePos: 90
2019-07-08_22:00:02 AR_O_Rollo_FSB61 position: 100
2019-07-08_22:00:04 AR_O_Rollo_FSB61 endPosition: not_reached
2019-07-08_22:00:04 AR_O_Rollo_FSB61 down
2019-07-08_22:00:21 AR_O_Rollo_FSB61 position: 100
2019-07-08_22:00:21 AR_O_Rollo_FSB61 anglePos: 90
2019-07-08_22:00:21 AR_O_Rollo_FSB61 endPosition: closed
2019-07-08_22:00:21 AR_O_Rollo_FSB61 closed
Bei Sonnenaufgang OK
2019-07-09_05:00:03 AR_O_Rollo_FSB61 endPosition: open
2019-07-09_05:00:03 AR_O_Rollo_FSB61 anglePos: 0
2019-07-09_05:00:03 AR_O_Rollo_FSB61 position: 0
2019-07-09_05:00:04 AR_O_Rollo_FSB61 endPosition: not_reached
2019-07-09_05:00:04 AR_O_Rollo_FSB61 up
2019-07-09_05:00:21 AR_O_Rollo_FSB61 position: 0
2019-07-09_05:00:21 AR_O_Rollo_FSB61 anglePos: -90
2019-07-09_05:00:21 AR_O_Rollo_FSB61 endPosition: open_ack
2019-07-09_05:00:21 AR_O_Rollo_FSB61 open_ack <== der Patch von Klaus zeigt seine Wirkung
Hier fehlt die shading in fahrt um ca. 7:30
Auf der Seite https://www.sonnenverlauf.de habe ich folgende Werte ermittelt und gerade geprüft.
Sonnenhöhe: 16.79°
Sonnenrichtung: 74.92°
update: Die Temperatur hat hier noch nicht gepasst. Es waren erst 12,7° und nicht wie im device konfiguriert 20°
folglich keine Beschattung ;-)
update:
2019.07.09 11:34:07 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: AR_O_Rollo_FSB61 Azimuth: 129.4 Elevation: 54.2 Brightness: 400 OutTemp: 20.2
2019.07.09 11:34:07 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: AR_O_Rollo_FSB61 Nach dem return
2019.07.09 11:34:07 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: AR_O_Rollo_FSB61 In der In Abfrage, Shadingwert: in reserved, Zeitstempel: 1562664847
Das war knapp, um 11:34 hat er sich das shading in vorgemerkt, wie ich es gestern gelernt hatte.
2019.07.09 11:44:07 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: AR_O_Rollo_FSB61 Azimuth: 132.8 Elevation: 55.4 Brightness: 400 OutTemp: 20.7
2019.07.09 11:44:07 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: AR_O_Rollo_FSB61 Nach dem return
2019.07.09 11:44:07 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: AR_O_Rollo_FSB61 Name: ASC Notify: [
'endPosition: closed'
]
Und jetzt fährt er zu... und das noch auf "position 100" anstatt auf "ASC_Shading_Pos 60"
Die werte für das "shading in" wurden gerade erreicht und sofort wurde "Azimuth: 132.8" erreicht um das "shading out" zu machen.
2019.07.09 11:44:07 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: AR_O_Rollo_FSB61 Azimuth: 132.8 Elevation: 55.4 Brightness: 400 OutTemp: 20.7
Nun kommt das Problem, im Rollo device steht: 2019-07-09 11:44:26 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-07-09_11:44:07 AR_O_Rollo_FSB61 endPosition: closed
2019-07-09_11:44:07 AR_O_Rollo_FSB61 anglePos: 90
2019-07-09_11:44:07 AR_O_Rollo_FSB61 position: 100
2019-07-09_11:44:08 AR_O_Rollo_FSB61 endPosition: not_reached
2019-07-09_11:44:08 AR_O_Rollo_FSB61 down
2019-07-09_11:44:26 AR_O_Rollo_FSB61 position: 100
2019-07-09_11:44:26 AR_O_Rollo_FSB61 anglePos: 90
2019-07-09_11:44:26 AR_O_Rollo_FSB61 endPosition: closed
2019-07-09_11:44:26 AR_O_Rollo_FSB61 closed
Somit wurde das "shading in" nicht ausgeführt, jedoch das "shading out" in die falsche Richtung :-)
Ich habe dann noch ein bereinigtes Log angehängt und hier das Rollo Device
Internals:
DEF 019ECA75
FUUID 5c49d3da-f33f-81e9-fbb3-85ca0d408ad0c285
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 34
NAME AR_O_Rollo_FSB61
NR 63
NTFY_ORDER 50-AR_O_Rollo_FSB61
STATE 100
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 34
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -68
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
TCM_ESP3_0_SubTelNum 2
TCM_ESP3_0_TIME 2019-07-09 11:44:26
TYPE EnOcean
READINGS:
2019-07-07 13:17:44 ASC_Enable on
2019-07-09 11:44:26 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-07-09 05:00:03 ASC_Time_DriveDown 9.07.2019 - 22:00
2019-07-09 05:00:03 ASC_Time_DriveUp 10.07.2019 - 05:00
2019-07-09 11:44:26 anglePos 90
2019-07-07 13:17:47 associatedWith ASC
2019-07-08 08:23:44 block unlock
2019-07-09 11:44:26 endPosition closed
2019-07-09 11:44:26 position 100
2019-07-09 11:44:26 state closed
2018-07-30 14:35:36 teach 4BS teach-in sent
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_BrightnessSensor AR_O_Brightness:state
ASC_Down astro
ASC_Pos_Reading position
ASC_Shading_Angle_Left 15
ASC_Shading_Angle_Right 40
ASC_Shading_Direction 90
ASC_Shading_MinMax_Elevation 16
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 200
ASC_Shading_StateChange_Sunny 340
ASC_Up astro
IODev TCM_ESP3_0
alias AR_O_Rollo_FSB61
comMode confirm
devStateIcon 100:fts_shutter_100 \d:fts_shutter_10 1\d.*:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90
eep A5-3F-7F
manufID 00D
model Eltako_FSB_ACK
room EnOcean,Rollos
settingAccuracy high
shutTime 18
shutTimeCloses 19
stateFormat position
subDef FFBA2382
subType manufProfile
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
verbose 0
webCmd opens:stop:closes
Das Brightness Dummy ist momentan mit einem festen Wert gesetzt und wurde nicht verändert.
Internals:
CFGFN
DEF
FUUID 5d234c0e-f33f-81e9-d5af-80a84340117c292e
NAME AR_O_Brightness
NR 5897
STATE 400
TYPE dummy
READINGS:
2019-07-08 16:08:43 state 400
Attributes:
readingList state
room Rollos
setList state:200,300,400,500,600
Viele Grüße
Christian
Hast Du die Position in Nachhinein angepasst? Also von 100 manuell auf 60 der Beschattungsposition?
Bist Du nach Hause gekommen und Residents oder Roommate hat geschalten zu der Zeit?
Zitat von: flummy1978 am 09 Juli 2019, 13:05:57
Kurz weil mobil:
Ich habe ein ähnliches Problem so gelöst, dass ich jetzt sämtliche Fensterkontakte verzögern KÖNNTE. Dh beim Betätigen des Kontaktes wird ein timer aktiviert. Nach Ablauf von diesem (also auch wenn er auf 0 steht) wird das entsprechende reading gesetzt und die Aktion kann Zeit verzögert ausgeführt werden
List kann ich bei Bedarf heute abend nach der Arbeit posten (ab 23 Uhr)
Grüße
Andreas
Wäre super wenn du das list mal posten könntest.
Danke!
Zitat von: CoolTux am 09 Juli 2019, 19:46:03
Hast Du die Position in Nachhinein angepasst? Also von 100 manuell auf 60 der Beschattungsposition?
Bist Du nach Hause gekommen und Residents oder Roommate hat geschalten zu der Zeit?
Residents und Roommate habe ich noch nicht begonnen/konfiguriert.
Ich habe das remote geprüft und nicht's verändert. Das list vom Device habe ich direkt gemacht als ich das Problem festgestellt habe.
Gruß Christian
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Zitat von: ch.eick am 09 Juli 2019, 22:36:43
Residents und Roommate habe ich noch nicht begonnen/konfiguriert.
Ich habe das remote geprüft und nicht's verändert. Das list vom Device habe ich direkt gemacht als ich das Problem festgestellt habe.
Gruß Christian
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Das Problem ist das er nicht in shading out fährt wenn nicht vorher ein shading in war und die position der shading position entspricht.
Hast du die aktuelle Version 0.6.21?
Beiträge zu entfernen ist nicht fair. Es hätte gereicht als Zusatz zu schreiben das es sich erledigt hat :P
;D
Ich habe gerade nachgeschaut 0.6.19 und mach dann gleich einen Update vom Repository.
Das shading in war gerade vorgemerkt.
Als es dann ausgeführt werden sollte waren die Parameter bereits auf shading out. Wo die position 100 her kommt weiß ich nicht. Das Rollo war vorher oben sogar mit open_ack.
Gruß Christian
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Hallo CoolTux,
sorry fürs Löschen, habe nicht gedacht, dass du innerhalb von 10sec schon am Lesen bist:-)
------
Danke für dein super Modul!
Ich steige gerade erst in die Benutzung deines Moduls ein und bin gerade leicht erschlagen vom Funktionsumfang:-)
Ich möchte, zum Einstieg, nur eine Minimalfunktion umsetzen und zwar Rollo hoch, wenn Fenster auf.
Das funktioniert auch einwandfrei, Rollo fährt auf die gewollten 40%, wenn das Fenster gekippt wird.
Habe aber nirgends gefunden, ob man das Rollo auch wieder automatisch schliessen kann, wenn man das Fenster wieder schließt.
Gibt es eine Möglichkeit, dass das Rollo nach dem Fensterschliessen wieder zu fährt, wenn es vorher zu war?
Vielen Dank und viele Grüße,
Ban
Zitat von: Ban am 09 Juli 2019, 22:53:54
Hallo CoolTux,
sorry fürs Löschen, habe nicht gedacht, dass du innerhalb von 10sec schon am Lesen bist:-)
------
Danke für dein super Modul!
Ich steige gerade erst in die Benutzung deines Moduls ein und bin gerade leicht erschlagen vom Funktionsumfang:-)
Ich möchte, zum Einstieg, nur eine Minimalfunktion umsetzen und zwar Rollo hoch, wenn Fenster auf.
Das funktioniert auch einwandfrei, Rollo fährt auf die gewollten 40%, wenn das Fenster gekippt wird.
Habe aber nirgends gefunden, ob man das Rollo auch wieder automatisch schliessen kann, wenn man das Fenster wieder schließt.
Gibt es eine Möglichkeit, dass das Rollo nach dem Fensterschliessen wieder zu fährt, wenn es vorher zu war?
Vielen Dank und viele Grüße,
Ban
Hat es sich denn nun erledigt? Im Grunde hätte man es ja nur testen brauchen. Glaube aber kaum das Du es nicht versucht hast. Also was genau ist passiert?
Nein, meine Frage ist noch aktuell, wollte nur editieren ohne zu editieren, warum auch immer 8)
Wenn das Fenster geschlossen wird, bleibt das Rollo bei den 40%. Bewegt sich also nicht.
Also:
- Rollo 0%
- Fenster auf
- Rollo 40%
- Fenster zu
- Rollo weiterhin 40%
Hat aber nichts mit der BlockingTime zu tun. Die habe ich auf 1sec gestellt.
Bin mir nur nicht sicher, ob das überhaupt vorgesehen ist.
Grüße,
Ban
Hi CoolTux
Ich hab gerade ein Update gemacht, im Repository war jedoch auch noch 0.6.19
Alles weitere mach ich dann lieber morgen am Rechner.
Gruß Christian
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Zitat von: Ban am 09 Juli 2019, 23:05:30
Nein, meine Frage ist noch aktuell, wollte nur editieren ohne zu editieren, warum auch immer 8)
Wenn das Fenster geschlossen wird, bleibt das Rollo bei den 40%. Bewegt sich also nicht.
Also:
- Rollo 0%
- Fenster auf
- Rollo 40%
- Fenster zu
- Rollo weiterhin 40%
Hat aber nichts mit der BlockingTime zu tun. Die habe ich auf 1sec gestellt.
Bin mir nur nicht sicher, ob das überhaupt vorgesehen ist.
Grüße,
Ban
Doch doch vorgesehen ist es schon. Wäre ja sonst Unsinn.
Brauche list vom ASC Device und dem Rollo Device. Und stell im ASC bitte mal auf Debug und öffne dann das Fenster. Kurz warten bis das Rollo fertig gefahren ist und dann wieder schließen.
Grüße
Zitat von: ch.eick am 09 Juli 2019, 23:14:56
Hi CoolTux
Ich hab gerade ein Update gemacht, im Repository war jedoch auch noch 0.6.19
Alles weitere mach ich dann lieber morgen am Rechner.
Gruß Christian
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Bitte FHEM Update machen. Im FHEM SVN liegt die aktuelle Version.
Zitat von: CoolTux am 09 Juli 2019, 23:21:35
Bitte FHEM Update machen. Im FHEM SVN liegt die aktuelle Version.
Ich habe Update 73_AutoShuttersControl.pm und reload 73_AutoShuttersControl.pm gemacht. Reicht das nicht aus?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Nein. ASC ist nicht für reload ausgelegt. Bitte kompletten Neustart.
Okay, jetzt ist das Update durch. Dann schau ich mal morgen ins Log.
Danke und gute Nacht
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Nabend...
Zitat von: C0mmanda am 09 Juli 2019, 21:19:23
Wäre super wenn du das list mal posten könntest.
Hier das versprochene Listing:
(Notify)
Internals:
DEF TK_OG_SZ_fenster1:contact.*|win.:contact:.* {
if($EVTPART1 eq "false") { fhem ("setreading $NAME state delay; sleep ".ReadingsVal($NAME, "delay", 0)." $NAME; setreading $NAME state open"); }
elsif($EVTPART1 eq "true") { fhem ("cancel $NAME quiet; setreading $NAME state closed"); }
}
FUUID 5cfbfd59-f33f-8d79-2a3a-21efc1f4e0b7d2d7
NAME noti_SYS_ALL_TK_verz
NOTIFYDEV win.,TK_OG_SZ_fenster1
NR 207
NTFY_ORDER 50-noti_SYS_ALL_TK_verz
REGEXP TK_OG_SZ_fenster1:contact.*|win.:contact:.*
STATE 2019-07-09 23:32:04
TRIGGERTIME 1562707924.61507
TYPE notify
READINGS:
2019-07-08 19:00:35 state active
Attributes:
DbLogExclude .*
alias FensterTüren verzögert
group Schlafzimmersteuerung
icon fts_window_2w_open_lr
room System->Auto-Settings
sortby 10
Eines der Fenster
Internals:
CID mqttjs_9c695fea
DEF mqttjs_9c695fea
DEVICETOPIC TK_OG_SZ_fenster1
FUUID 5cddebfc-f33f-8d79-bb3a-afca9e8cbced4628
IODev brok_MQTT2
LASTInputDev brok_MQTT2
MSGCNT 34
NAME TK_OG_SZ_fenster1
NR 164
STATE open
TYPE MQTT2_DEVICE
brok_MQTT2_MSGCNT 34
brok_MQTT2_TIME 2019-07-09 23:32:04
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-09 23:32:04 battery 100
2019-05-17 02:22:49 commit 6b75465
2019-07-09 23:32:04 contact false
2019-05-17 02:22:49 coordinator 20190223
2019-06-09 16:34:56 delay 15
2019-07-09 23:32:04 linkquality 10
2019-05-17 02:22:49 log_level info
2019-06-17 16:43:33 message device incoming
2019-05-31 02:15:34 meta_entity_ID 0x8xcxxxxxxxxxxxxx
2019-05-31 02:15:34 meta_entity_friendlyName 0x8xcxxxxxxxxxxxxx
2019-05-31 02:15:34 meta_entity_type device
2019-05-31 02:15:34 meta_message OFF
2019-06-09 18:52:24 meta_modelID lumi.sensor_motion.aq2
2019-05-17 02:22:49 permit_join true
2019-07-09 23:32:19 state open
2019-06-17 16:43:33 type pairing
2019-05-17 02:22:49 version 1.4.0
2019-07-09 23:32:04 voltage 3035
Attributes:
DbLogExclude .*
IODev brok_MQTT2
alias SZ Fenster 1
autocreate 0
devStateIcon delay:own-window-delayed@blue closed:fts_window_2w@green open:fts_window_2w_open@red
event-on-change-reading state,contact,linkquality
group Fenster
readingList zigbee2mqtt/bridge/log:.* { json2nameValue($EVENT) }
zigbee2mqtt/0x00158d0002c106d2:.* { json2nameValue($EVENT) }
room Schlafzimmer,System->MQTT2
sortby 1
stateFormat state
Ich weiss nicht wie sehr Du Dich mit den einzelnen Sachen auskennst, aber ich als absoluter Newbie was Fhem angeht habs selbst geschrieben, also kannes nicht so schwer sein *ggg*
Dennoch kurze Erklärung:
Wichtig ist eigentlich nur dass Du im betreffenden Device (in meinem Falle der Fensterkontakt) das Reading "delay" hast. Dieses legt fest was das Notify mit Deinem Kontakt anstellt:
TK_OG_SZ_fenster1:contact.*|win.:contact:.* {
--------> Klar aktiviere wenn eines der "contact" readings aktiviert wurde
if($EVTPART1 eq "false") { fhem ("setreading $NAME state delay; sleep ".ReadingsVal($NAME, "delay", 0)." $NAME; setreading $NAME state open"); }
--------> Wenn false (fenster geöffnet) lies das delay Reading aus (in meinem Fall 15 sekunden), setz einen entsprechenden Timer und nach Ablauf setze "state" auf open
elsif($EVTPART1 eq "true") { fhem ("cancel $NAME quiet; setreading $NAME state closed"); }
--------> Wenn true (fenster geschlossen) lösche den möglicherweise vorhandenen Timer (falls geschlossen wird, während der Time läuft) und setze "state" reading auf closed
}
Ich denke damit ist es leicht verständlich. Wenn nicht, bei Fragen fragen ;)
Grüße
Andreas
Hallo Marko,
in deiner comref fehlt ein "</strong>" in der Zeile 6413:
<li><strong>ASC_Self_Defense_AbsentDelay - um wie viele Sekunden .....
Dadurch ist die Online Referenz ab diesem Absatz durchweg ziemlich fett.
Vielleicht hast du es ja schon bemerkt, ansonsten schau mal bitte ob ich mich nicht irre.
LG,
Heiko
Ist schon gefixt.
Zitat von: DS_Starter am 09 Juli 2019, 23:58:33
Hallo Marko,
in deiner comref fehlt ein "</strong>" in der Zeile 6413:
<li><strong>ASC_Self_Defense_AbsentDelay - um wie viele Sekunden .....
Dadurch ist die Online Referenz ab diesem Absatz durchweg ziemlich fett.
Vielleicht hast du es ja schon bemerkt, ansonsten schau mal bitte ob ich mich nicht irre.
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
Mach bitte noch mal ein Update. Du musst dann Version 0.6.21 haben. Da sollte es dann gefixt sein.
Grüße
Was passiert, wenn ein Bewohner die Jalousie manuell hochfährt (weil er Licht braucht). Wird dann nicth kurze Zeit später diese wieder runtergefahren ?
Oder ist das mit diesem BlockingTime gewährleistet ?
Hallo CoolTux,
positv möchte ich rückmelden, dass die Beschattung heute bisher richtig und gut gelaufen ist.
Wenn ich zu dem gestrigen Problem noch etwas testen oder nachstellen soll, dann müsste ich genau wissen was.
Der Grenzfall, das die Parameter zum "shading in" passen und nach der Verzögerung die Parameter bereits wieder auf "shading out" stehen hatte ich heute durch senken der Außentemperatur vertmieden. Somit ist dann auch die Fehlfahrt nicht wieder aufgetreten. Solltest Du daran noch arbeiten wollen, dann melde Dich.
Meine Rollos fahren dann jetzt erst mal anhand der Einstellung von
Azimuth, Elevation und OutTemp , Brightness ist statisch auf einen Beschattungswert gesetzt.
Für Brightness möchte ich dann, nach Errichtung der Photovoltaik aus dieser einen Wert ermitteln.
Kann ich Brightness auch aus Wetterdaten errechnen, da ich keinen Sensor habe?
Gruß
Christian
Hi nochmal,
wenn ich mehrere Roommate habe, muss ich dann vorher zu einem Dummy zusammenfassen?
Gruß
Christian
Zitat von: ch.eick am 10 Juli 2019, 14:24:48
Hi nochmal,
wenn ich mehrere Roommate habe, muss ich dann vorher zu einem Dummy zusammenfassen?
Gruß
Christian
Nein einfach alle Roommates Komma getrennt eingeben.
Grüße
Zitat von: ch.eick am 10 Juli 2019, 14:23:31
Hallo CoolTux,
positv möchte ich rückmelden, dass die Beschattung heute bisher richtig und gut gelaufen ist.
Wenn ich zu dem gestrigen Problem noch etwas testen oder nachstellen soll, dann müsste ich genau wissen was.
Der Grenzfall, das die Parameter zum "shading in" passen und nach der Verzögerung die Parameter bereits wieder auf "shading out" stehen hatte ich heute durch senken der Außentemperatur vertmieden. Somit ist dann auch die Fehlfahrt nicht wieder aufgetreten. Solltest Du daran noch arbeiten wollen, dann melde Dich.
Meine Rollos fahren dann jetzt erst mal anhand der Einstellung von
Azimuth, Elevation und OutTemp , Brightness ist statisch auf einen Beschattungswert gesetzt.
Für Brightness möchte ich dann, nach Errichtung der Photovoltaik aus dieser einen Wert ermitteln.
Kann ich Brightness auch aus Wetterdaten errechnen, da ich keinen Sensor habe?
Gruß
Christian
Hallo Christian,
Wie gesagt Du kannst da alles mögliche für Brightness setzen. Es muss halt nur Schlüssig sein für das beschatten.
Grüße
Zitat von: en-trust am 10 Juli 2019, 13:13:53
Was passiert, wenn ein Bewohner die Jalousie manuell hochfährt (weil er Licht braucht). Wird dann nicth kurze Zeit später diese wieder runtergefahren ?
Oder ist das mit diesem BlockingTime gewährleistet ?
Dann wird entspreche d die blockingTime abgewartet und dann weiter gemacht.
Zitat von: DS_Starter am 09 Juli 2019, 23:58:33
Hallo Marko,
in deiner comref fehlt ein "</strong>" in der Zeile 6413:
<li><strong>ASC_Self_Defense_AbsentDelay - um wie viele Sekunden .....
Dadurch ist die Online Referenz ab diesem Absatz durchweg ziemlich fett.
Vielleicht hast du es ja schon bemerkt, ansonsten schau mal bitte ob ich mich nicht irre.
LG,
Heiko
Es gab da in der Tat noch eine Stelle die das Check Skript nicht abgedeckt hat. Habe ich gerade gefixt. Kommt morgen per Update.
Zitat von: CoolTux am 10 Juli 2019, 16:47:54
Hallo Christian,
Wie gesagt Du kannst da alles mögliche für Brightness setzen. Es muss halt nur Schlüssig sein für das beschatten.
Grüße
Bei diesem Issue geht es ja nicht mehr um Brightness, sondern dass das Rollo direkt vom Zustand Offen durch die kurze Zeitüberschneidung von shading in/out
mit der Meldung shading out (also position 0, wo es gerade sowieso war) auf die position 100 gefahren ist.
Schau Dir mal die Logs und Listings mit meinen Kommentaren an. Das sollte das Issue besser beschreiben.
Gruß (bis morgen)
Christian
Zitat von: ch.eick am 10 Juli 2019, 17:29:15
Bei diesem Issue geht es ja nicht mehr um Brightness, sondern dass das Rollo direkt vom Zustand Offen durch die kurze Zeitüberschneidung von shading in/out
mit der Meldung shading out (also position 0, wo es gerade sowieso war) auf die position 100 gefahren ist.
Schau Dir mal die Logs und Listings mit meinen Kommentaren an. Das sollte das Issue besser beschreiben.
Gruß (bis morgen)
Christian
Sorry ich meinte da eher Deine letzte Frage
Zitat von: ch.eick am 10 Juli 2019, 14:23:31
Für Brightness möchte ich dann, nach Errichtung der Photovoltaik aus dieser einen Wert ermitteln.
Kann ich Brightness auch aus Wetterdaten errechnen, da ich keinen Sensor habe?
Das mit Brightness hatte ich bereits verstanden, es ging um ein Hinweis für eine Lösung über das Wetter.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Zitat von: ch.eick am 10 Juli 2019, 18:04:16
Das mit Brightness hatte ich bereits verstanden, es ging um ein Hinweis für eine Lösung über das Wetter.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Da habe ich selbst keine Erfahrung mit.
Zitat von: CoolTux am 09 Juli 2019, 23:16:27
Doch doch vorgesehen ist es schon. Wäre ja sonst Unsinn.
Brauche list vom ASC Device und dem Rollo Device. Und stell im ASC bitte mal auf Debug und öffne dann das Fenster. Kurz warten bis das Rollo fertig gefahren ist und dann wieder schließen.
Grüße
Bei mir laufen die Homematic und IP Geräte über die CCU3 mit HMCCU, nicht mit CUL_HM. Nicht, dass da etwas anders ist.
Hier die beiden Lists und das Debuglog:
Rollo:
Internals:
CFGFN
DEF HM_IP_Treppenhaus_OG2_Rolladen
FUUID XXXXX
IODev HMIP_CCU
NAME HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen
NR 1013
STATE 40
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr XXXXX
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname HM_IP_Treppenhaus_OG2_Rolladen
ccutype HmIP-BROLL
channels 8
statevals devstate
READINGS:
2019-07-10 16:41:15 0.ACTUAL_TEMPERATURE 27.0
2019-07-10 16:41:15 0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS normal
2019-07-10 16:41:15 0.ERROR_CODE 0
2019-07-10 16:41:15 0.ERROR_OVERHEAT no
2019-07-10 16:41:15 3.ACTIVITY_STATE stop
2019-07-10 16:41:15 3.LEVEL 40
2019-07-10 16:41:15 3.LEVEL_STATUS 0
2019-07-09 18:09:01 3.SELF_CALIBRATION_RESULT ok
2019-07-10 16:41:15 4.ACTIVITY_STATE stop
2019-07-10 16:41:15 4.LEVEL 40
2019-07-10 16:41:15 4.LEVEL_STATUS 0
2019-07-10 16:41:16 5.ACTIVITY_STATE stop
2019-07-10 16:41:16 5.LEVEL closed
2019-07-10 16:41:16 5.LEVEL_STATUS 0
2019-07-10 16:41:16 6.ACTIVITY_STATE stop
2019-07-10 16:41:16 6.LEVEL closed
2019-07-10 16:41:16 6.LEVEL_STATUS 0
2019-07-09 19:32:05 ASC_Enable on
2019-07-10 16:41:16 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-07-10 05:31:53 ASC_Time_DriveDown 10.07.2019 - 21:27
2019-07-10 05:31:53 ASC_Time_DriveUp 11.07.2019 - 05:32
2019-07-09 21:01:06 associatedWith autoShutterControl
2019-07-10 16:41:15 control 40
2019-07-10 16:41:16 hmstate 40
2019-07-10 16:41:16 pct 0
2019-07-10 16:41:15 state 40
hmccu:
devspec HM_IP_Treppenhaus_OG2_Rolladen
dp:
0.ACTUAL_TEMPERATURE:
OSVAL 27.0
OVAL 27.0
SVAL 27.0
VAL 27.0
0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
OSVAL normal
OVAL 0
SVAL normal
VAL 0
0.CONFIG_PENDING:
OVAL 0
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
OVAL 0
VAL 0
0.ERROR_CODE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.ERROR_OVERHEAT:
OSVAL no
OVAL 0
SVAL no
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
OVAL -71
VAL -72
0.RSSI_PEER:
OVAL -74
VAL -71
0.UNREACH:
OVAL 0
VAL 0
3.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
3.LEVEL:
OSVAL 40
OVAL 0.4
SVAL 40
VAL 0.4
3.LEVEL_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
3.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
3.SECTION:
OVAL 15
VAL 15
3.SELF_CALIBRATION_RESULT:
OSVAL failed
OVAL 0
SVAL ok
VAL 1
4.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
4.LEVEL:
OSVAL 40
OVAL 0.4
SVAL 40
VAL 0.4
4.LEVEL_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
4.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
4.SECTION:
OVAL 4
VAL 4
5.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
5.LEVEL:
OSVAL closed
OVAL 0.0
SVAL closed
VAL 0.0
5.LEVEL_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
5.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
5.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
6.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
6.LEVEL:
OSVAL closed
OVAL 0.0
SVAL closed
VAL 0.0
6.LEVEL_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
6.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
6.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
OVAL 0
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_BlockingTime_afterManual 1
ASC_ComfortOpen_Pos 40
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Ventilate_Pos 40
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec FK_Treppenhaus_OG2_Fenster
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev HMIP_CCU
ccureadingfilter (ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|LEVEL|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)
ccureadingname LEVEL:+pct
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 4.LEVEL
eventMap /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
statedatapoint 4.LEVEL
stripnumber 1
substexcl control|pct
substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
ASC:
Internals:
CFGFN
FUUID XXXXX
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.20-s19783/2019-07-05 UNDER DEVELOP
MID XXXXX
NAME autoShutterControl
NOTIFYDEV FK_Treppenhaus_OG2_Fenster,autoShutterControl,global,HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen
NR 1055
NTFY_ORDER 51-autoShutterControl
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.20
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-10 16:41:16 HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen_PosValue 0
2019-07-10 05:31:53 HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen_lastPosValue 0
2019-07-10 05:31:53 HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen_nextAstroTimeEvent 10.07.2019 - 21:27
2019-07-09 20:41:23 ascEnable on
2019-07-09 20:51:28 controlShading on
2019-07-09 19:26:59 hardLockOut off
2019-07-09 21:01:06 room_unsorted HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen
2019-07-09 19:26:59 selfDefense off
2019-07-10 16:41:16 state manual
2019-07-09 19:26:59 sunriseTimeWeHoliday off
2019-07-09 21:01:05 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen
monitoredDevs:
FK_Treppenhaus_OG2_Fenster:
HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen ASC_WindowRec
HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen:
Attributes:
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_expert 1
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Debuglog:
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:39 - EventProcessingWindowRec: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - RECEIVED EVENT: state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:39 - EventProcessingWindowRec: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted:1 QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:39 - FnSetCmdFn: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 40. Grund der Fahrt: ventilate - window open
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:39 - FnSetDriveCmd: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:39 - FnSetDriveCmd: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - NoOffset: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:39 - EventProcessingShutters: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1562787099 Last Position Timestamp: 1562787099 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:39 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:40 - EventProcessingShutters: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1562787100 Last Position Timestamp: 1562787099 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 3
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:40 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:40 - EventProcessingShutters: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1562787100 Last Position Timestamp: 1562787099 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:40 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:40 - EventProcessingShutters: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1562787100 Last Position Timestamp: 1562787099 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:40 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:48 - EventProcessingShutters: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1562787108 Last Position Timestamp: 1562787099 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:48 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:48 - EventProcessingShutters: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1562787108 Last Position Timestamp: 1562787099 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 40
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:48 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:48 - EventProcessingShutters: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1562787108 Last Position Timestamp: 1562787099 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:48 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:56 - EventProcessingWindowRec: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - RECEIVED EVENT: state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:56 - EventProcessingWindowRec: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted:1 QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:56 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:56 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:56 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:56 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:56 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.10 21:31:56 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
Danke für deine Hilfe,
Ban
ASC_Pos_Reading pct
Das scheint falsch zu sein. Es gibt zwar ein pct Reading bei Dir, das sagt aber 0 obwohl die anderen Readings 40 sagen.
Kann es sein daß das Reading control da passender ist. Wenn ja gebe es bitte im Attribut ASC_PosReading an Stelle von pct an.
Zitat von: linuzer am 07 Juli 2019, 15:03:08
Hallo CoolTux,
erstmal vielen Dank und Glückwunsch für dieses coole Modul. Ich bin darauf gestoßen, weil ich auf der Suche nach einer vernünftigen Rollo-Steuerung war, nachdem ich mit meiner selbstbestrickten nicht mehr zufrieden war. Die Integration in bestehende Konzepte von FHEM, wie Presence, Twilight, Fensterkontakte, etc... finde ich einfach nur super!
Allerdings gibt es einen Bereich, der mir nicht gefällt und das ist die Beschattungsfunktion. Ich bin kein Freund von Rollosteuerungen über Helligkeitswerte, da diese im Allgemeinen sehr unzuverlässig sind (-> Unterschiede Sommer/Winter, Wolken, etc...). Außerdem möchte ich meine 7 Dachrollos im Laufe des Tages permanent nach dem aktuellen Sonnenstand nachstellen, denn wenn sie alle unten sind, ist meine Wohnung dunkel. Sie sollen also nur gerade so weit zu gehen, wie das nach aktuellem Sonnenstand nötig ist, um noch so viel Licht wie möglich reinzulassen.
Um das zu ermöglichen habe ich mir intensiv zu der dahinterstehenden Mathematik (Dachwinkel, Sonneneinstrahlwinkel, Fenstereinbautiefe, Mauer-/Dachvorsprünge, Größe des Fensters, etc.) Gedanken gemacht. Herausgekommen ist ein Script, das ein paar Grundwerte zu jedem Rollo braucht und dann nur anhand des Sonnenstands (Azimut und Elevation) die nötige Rolloposition zur Beschattung berechnet. Das läuft bei mir hervorragend.
Allerdings würde ich diese Funktion viel lieber als Teil Deines ASC-Moduls sehen, denn dann wäre es auch in all die anderen tollen Funktionen integriert, die Dein Modul bieten. Deswegen meine Frage an Dich: Hätte Du Lust/Interesse, diese Logik ins Modul aufzunehmen? Es könnte ja z.B. als 2. alternative Beschattungsfunktion parallel zur Steuerung mit Helligkeitssensoren implementiert sein (-> z.B. gesteuert über ein "Shutter Control Mode" Attribut). Falls Du Interesse hast, sag mir bitte, wie ich am besten helfen kann. Soll ich das Script einfach mal hier posten? Soll ich ein Issue auf Github aufmachen? Oder soll ich mich an einem Pullrequest versuchen (das wäre aber ziemlich schwierig für mich...)?
Freue mich schon auf Deine Meinung!
LG linuzer
Am besten Du versucht einmal Dein Script hier im Issue als Antwort unter zu bringen
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/issues/42
Danke Dir
Zitat von: CoolTux am 10 Juli 2019, 22:15:51
ASC_Pos_Reading pct
Das scheint falsch zu sein. Es gibt zwar ein pct Reading bei Dir, das sagt aber 0 obwohl die anderen Readings 40 sagen.
Kann es sein daß das Reading control da passender ist. Wenn ja gebe es bitte im Attribut ASC_PosReading an Stelle von pct an.
Hallo CoolTux,
super, vielen Dank, das wars!
In pct steht bei mir nix gescheites drin. State wird auch anders gemappt. Hier stehen die Prozentwerte, außer bei 0% und 100%. Hier wird open und closed gemappt.
Das kann man bei HMCCU relativ frei konfigurieren. Ich habe hier die defaultconfig von HMCCU verwendet.
Vielleicht hilft es auch dem ein oder anderen, der HMCCU anstatt CUL_HM verwendet.
Jetzt muss nur morgen der threeState zum Testen ankommen und ich kann weitermachen:-)
Vielen Dank nochmal,
Ban
Hallo,
ich bin gerade auf ASC gestoßen. Nach Lesen des Wiki und einigen Beiträgen, kann ich nur sagen: WOW! Der Funktionsumfang ist gigantisch!
Was mir noch nicht klar ist... Ich habe Jalousien und diesen Homematic Aktor: https://www.elv.de/homematic-jalousiesteuerung.html (https://www.elv.de/homematic-jalousiesteuerung.html) (HM-LC-Ja1PBU-Fm).
Dieser Jalousienaktor hat nicht nur den Befehl pct, sondern auch den Befehl Level_Combined, also das gleichzeitige zuweisen der Behanghöhe und die Stellung der Lamellen:
Der Befehl für Jalousien unten (0%) und Lamellen zu 40% gekippt:
set myBlind datapoint LEVEL_COMBINED "0x00,0x50"
Der String wird aus Hex-Werten zusammengesetzt:
0% --- 0x00
10% --- 0x14
20% --- 0x28
30% --- 0x3C
40% --- 0x50
50% --- 0x64
60% --- 0x78
70% --- 0x8C
80% --- 0xA0
90% --- 0xB4
100% --- 0xC8
Ich fahre eigentlich immer nur 4 Positionen an:
Offen: "0xC8,0xC8"
Lichtschutz (Jalousien unten, aber Lamellen voll geöffnet): "0x00,0xC8"
Sichtschutz (Jalousien unten, aber Lamellen nur 40% geöffnet): "0x00,0x50"
Geschlossen: : "0x00,0x00"
Kann ich diese Zustände bereits mit ASC steuern? Falls nicht, wie kann ich behilflich sein oder weiteren Input geben?
Viele Grüße
Christoph
Das mit dem HMCCUDEV (?) für den HM-LC-Ja1PBU-Fm könnte (zumindest, wenn es so starr ist) mit einer eventMap klappen, so ähnlich wie wir das bei den ZWave-Geräten mal diskutiert hatten.
Was da allerdings völlig unklar ist: Wie sieht das Reading "auf dem Rückweg" aus, also was meldet die CCU ggf. zurück.
Generell: ich hatte zu "spezieller Hardware" und ASC hier bei Automatisierung auch einen separaten Thread gestartet, vielleicht magst du dich da einklinken bzw. solange das noch ausgefeilt werden muß, einen separaten Thread zu diesem Aktor (@HMCCUDEV) starten?
(Kann sein, dass derselbe Aktor unter CUL_HM anders zu behandeln ist; da gibt es afaik zwei getrennte Readings...)
Hallo Beta-User,
es handelt sich bei mir um die Anbindung via HMCCU, gut erkannt. Sorry, das hätte ich direkt dazuschreiben sollen.
Bei CUL_HM müsste der Befehl so aussehen: "set mydevice pctLvlSlat 0 40". Danach wurden die Werte meiner Erinnerung nach in pct und pctslat zurückgegeben. Wobei pct dann nicht mehr 0 war, sonder 1% oder 2%, da durch das Anheben der Lamellen der Motor ein Stück zurückfahren musste. Insgesamt also nicht so einfach, da die Jalousien ja auch unterschiedlich lang sind (Fenster, Tür) und es nie einen einheitlichen pct-Wert gibt.
Danke für den Hinweis zu dem extra Thread. Ich werde mich dort anschließen.
Vielen Dank und viele Grüße
Christoph
Bei mir mußt du dich nicht entschuldigen, das ergibt sich schon aus dem Reading/setter, wenn man weiß, dass man darauf achten muß. Ist mehr für die, die da nicht so klar unterscheiden, mit der Sufu evtl. drüberstolpern und sich dann wundern, wo der Befehl abgeblieben ist...
Zitat von: daelch am 11 Juli 2019, 12:24:08
Bei CUL_HM müsste der Befehl so aussehen: "set mydevice pctLvlSlat 0 40". Danach wurden die Werte meiner Erinnerung nach in pct und pctslat zurückgegeben. Wobei pct dann nicht mehr 0 war, sonder 1% oder 2%, da durch das Anheben der Lamellen der Motor ein Stück zurückfahren musste. Insgesamt also nicht so einfach, da die Jalousien ja auch unterschiedlich lang sind (Fenster, Tür) und es nie einen einheitlichen pct-Wert gibt.
Diese Logik des Aktors ist ja mal Banane... ("eigentlich" sollte der Aktor wissen, wann er "nur" die Lamellen verstellt, und ab wann tatsächlich eine pct-Änderung vorliegt; dafür koniguriert man ja ggf. die Zeiten (nehme ich an). Und dass das programmiertechnisch nicht ganz easy in der firmware umzusetzen ist, ist auch klar, da fehlt evtl. die Leistungserkennung, wann der Motor effektiv einschaltet). Da ist jedenfalls der 223-er ZWave@VenetianBlind eindeutiger (der kennt dafür aber leider keinen einheitlichen Fahrbefehl... :'( .)
Das Thema Jalousien und da mit verbunden das Thema Lamellen ist noch aktuell. Allerdings je mehr Leute darüber schreiben und berichten wie das bei ihnen funktioniert um so mehr Kopf mache ich mir wie man sowas generell lösen kann. Ist wirklich nicht einfach.
Vermutlich sollte man das Lamellen-Thema in einem gesonderten Thread behandeln (hier gehen sowieso schon viele Dinge durcheinander), ich bin dazu auch erst mal noch am "Gedanken einsammeln".
@daelch: Da du scheinbar auch Infos hast zu dem Aktor unter CUL_HM: gibt es in beiden Ansteuerungsvarianten auch die Möglichkeit, die Lamellenposition _gesondert_ anzufahren?
@CoolTux:
Bisher war ich davon ausgegangen, dass das prinzipiell immer möglich ist. Dann würden wir nur wissen müssen, welches Gerät und ggf. welchen setter wir ansteuern müssen (über ein neues Attribut ( ::) ), z.B. "ASC_VenetianModeSetNames"). Dann könnten wir im jeweiligen Ziellevel "pct:turn" als Schreibweise verwenden (mit turn=nicht anfassen, wenn nicht angegeben) und z.B. mit "ASC_VenetianModeSetNames [meinWeitererDeviceName:]Reading" festlegen, ob die turn-Anweisung an dasselbe Device oder ein anderes gehen soll, und wenn ja, unter welchem Namen...
Das wäre halbwegs generisch und sollte praktisch mit allen Zielleveln funktionieren.
Ist aber noch sehr ins Unreine, wir sollten das ggf. mal gesondert zur Diskussion stellen, damit neben den HMCCUDEV-Nutzern z.B. auch KNX-Nutzer usw. was dazu sagen können, ob das überhaupt so klappt oder wir "mehr" oder was anderes brauchen.
EDIT: setzt aber auch bei dem HM-Aktor voraus, dass man das unabhängig, aber im Prinzip gleichzeitig oder in der richtigen Reihenfolge kurz nacheinander versenden kann; bei dem ZWave scheint das zu klappen (jedenfalls bei der Type, die ich habe).
Ich werde da in nächster Zeit einen eigenen Thread auf machen. Wir können überlegen ob wir es in die 0.8er Entwicklung schaffen oder lieber in die 1.0er. Man kann es ja in der 0.8er parallel beginnen zu entwickeln.
M.E. eilt es nicht, wir sollten erst die Vorgehensweise(n) haben, und dabei nach Möglichkeit nicht in die allgemeine Logik groß eingreifen müssen. Wenn es so ginge, wie von mir skizziert (ich hoffe, das war halbwegs verständlich), dann wäre das eher eine kleine Sache, aber wenn da irgendwas spezielleres (Timer zur Überprüfung, nachgelagerte Kommandos bei Stop....) erforderlich ist, ist das eventuell was ganz was anderes.
Von daher wäre ich eher für das zeitnahe Eröffnen eines "Material-Sammel-Threads", damit wir an der Ecke Klarheit haben (und evtl. hat ja jemand schon bessere Ideen, wie vorzugehen sein könnte...). Danach sehen wir weiter, wie groß ggf. auch das Interesse an dieser Venetian-Mode-Option ist. (Wer sich nicht meldet, muß halt hinterher mit den Ergebnissen leben...)
Hallo,
auf dem Weg zu einem Brightness Wert, ohne einen Sensor zu haben bin ich auf einen Link vom DWD gestoßen https://www.dwd.de/DE/forschung/wettervorhersage/num_modellierung/01_num_vorhersagemodelle/01c_wetterinterpretation/wetter_interpretation.pdf?__blob=publicationFile&v=5 (https://www.dwd.de/DE/forschung/wettervorhersage/num_modellierung/01_num_vorhersagemodelle/01c_wetterinterpretation/wetter_interpretation.pdf?__blob=publicationFile&v=5)
Der Gedanke war, über die Abfrage einer Wetterseite, auf der es dann heist "leicht bewölkt" oder "Wolkenlos" einen Zahlenwert zu bekommen, den man dann als Schwellwert mitverwenden kann. In dem pdf gibt es genau diese Wetterinterpretation auf Basis der verwendeten Wettermodelle des DWD
Beispiele
Signifikantes Wetter
ww=45 Nebel
ww=48 Nebel mit Reifbildung
ww=71 leichter Schneefall
ww=73 mäßiger Schneefall
Kein signifikantes Wetter
ww=0 Wolkenlos
ww=1 leicht bewölkt
ww=2 Wolkig
ww=3 stark bewölkt bis bedeckt
Momentan sammel ich mal wieder relevante Daten
2019-07-11_17:07:20 ProPlanta weather: Regen
2019-07-11_17:07:20 ProPlanta visibility: 12
2019-07-11_17:07:20 ProPlanta fc0_uv: 2
2019-07-11_17:07:20 ProPlanta cloudBaseMax: 300
2019-07-11_17:07:20 ProPlanta cloudBaseMin: 200
2019-07-11_17:07:20 ProPlanta fc0_cloud06: 100
2019-07-11_17:07:20 ProPlanta fc0_cloud09: 100
2019-07-11_17:07:20 ProPlanta fc0_cloud12: 100
2019-07-11_17:07:20 ProPlanta fc0_cloud15: 100
2019-07-11_17:07:20 ProPlanta fc0_cloud18: 100
2019-07-11_17:07:20 ProPlanta fc0_weather06: Regen
2019-07-11_17:07:20 ProPlanta fc0_weather09: Regen
2019-07-11_17:07:20 ProPlanta fc0_weather12: Regen
2019-07-11_17:07:20 ProPlanta fc0_weather15: Regenschauer
2019-07-11_17:07:20 ProPlanta fc0_weather18: bedeckt
2019-07-11_17:07:57 Thermostat_WO room-temp: 23.5
2019-07-11_17:11:49 Heizung heatSourceIN: 20.5
2019-07-11_17:15:02 wetter_<Mein Ort>_II solarRadiation: 93
2019-07-11_17:15:02 wetter_<Mein Ort>_II solarUV: 1.0
Hier kann man bereits erkennen, das ProPlanta sich nicht an die Definition hält :-)
"Regen" => "leichter Regen" => ww=61
"Regenschauer" => "leichter Regenschauer" => ww=80
Ich denke die Werte von "Kein signifikantes Wetter" also 0-4 dürften für die Beschattung eher relevant sein und in Kombination mit
solarRadiation: 93
solarUV: 1.0
SunAlt: 50
zu einem relevanten Wert verrechnet werden können.
Das ganze könnte dann in einem Brightness Dummy pro Fenster geschehen und somit im ASC verwendung finden.
Viele Grüße
Christian
Du kannst auch das Weather Modul mit der DarkSky API verwenden. Da gibt es ein Reading für die Wolkendichte.
Zitat von: CoolTux am 11 Juli 2019, 18:22:02
Du kannst auch das Weather Modul mit der DarkSky API verwenden. Da gibt es ein Reading für die Wolkendichte.
Momentan grübel ich eher darüber, wie ich aus den verschiedenen Kennwerten einen Eindeutigen Wert errechnen kann. da fehlt mir definitiv die Mathematik :-)
Readings für die Bewölkung habe ich ja auch schon...
Gruß
Christian
Da kann ich leider auch nicht helfen. Aber sicherlich findet sich hier jemand. Ist ja eine große Community.
Ich habe wieder eine Frage.
Jetzt über Tag fährt der Rolladen nach dem Kippen auf die Ventilate Position. Beim Fenster Schließen fährt er ganz hoch, statt runter.
Im Debuglog steht: Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 40, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: window closed at day
Scheint also gewollt zu sein. Der Zustand vor dem Öffnen war zu, meiner Meinung nach sollte der Rollo nach dem Schließen wieder runter fahren.
Gestern Abend hat er das auch gemacht.
Ich habe wohl unbewusst eine Automatik an, welche Option ist das den?
Internals:
DEF HM_IP_Treppenhaus_OG2_Rolladen
FUUID XXX
IODev HMIP_CCU
NAME HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen
NR 744
STATE open
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr XXX
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname HM_IP_Treppenhaus_OG2_Rolladen
ccutype HmIP-BROLL
channels 8
firmware 1.6.2
statevals devstate
READINGS:
2019-07-11 18:22:08 0.ACTUAL_TEMPERATURE 28.0
2019-07-11 18:22:08 0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS normal
2019-07-11 18:22:08 0.ERROR_CODE 0
2019-07-11 18:22:08 0.ERROR_OVERHEAT no
2019-07-11 18:32:40 3.ACTIVITY_STATE stop
2019-07-11 18:32:40 3.LEVEL open
2019-07-11 18:32:40 3.LEVEL_STATUS 0
2019-07-09 18:09:01 3.SELF_CALIBRATION_RESULT ok
2019-07-11 18:32:40 4.ACTIVITY_STATE stop
2019-07-11 18:32:40 4.LEVEL open
2019-07-11 18:32:40 4.LEVEL_STATUS 0
2019-07-11 18:32:40 5.ACTIVITY_STATE stop
2019-07-11 18:32:40 5.LEVEL closed
2019-07-11 18:32:40 5.LEVEL_STATUS 0
2019-07-11 18:32:40 6.ACTIVITY_STATE stop
2019-07-11 18:32:40 6.LEVEL closed
2019-07-11 18:32:40 6.LEVEL_STATUS 0
2019-07-09 19:32:05 ASC_Enable on
2019-07-11 18:32:40 ASC_ShuttersLastDrive window closed at day
2019-07-11 17:25:43 ASC_Time_DriveDown 11.07.2019 - 21:27
2019-07-11 17:25:43 ASC_Time_DriveUp 12.07.2019 - 05:33
2019-07-11 17:25:39 associatedWith autoShutterControl
2019-07-11 18:32:40 control 100
2019-07-11 18:32:40 hmstate open
2019-07-11 18:32:40 pct 0
2019-07-11 18:32:40 state open
hmccu:
devspec HM_IP_Treppenhaus_OG2_Rolladen
dp:
0.ACTUAL_TEMPERATURE:
OSVAL 27.0
OVAL 27.0
SVAL 28.0
VAL 28.0
0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
OSVAL normal
OVAL 0
SVAL normal
VAL 0
0.CONFIG_PENDING:
OVAL 0
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
OVAL 0
VAL 0
0.ERROR_CODE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.ERROR_OVERHEAT:
OSVAL no
OVAL 0
SVAL no
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
OVAL -78
VAL -77
0.RSSI_PEER:
OVAL -75
VAL -73
0.UNREACH:
OVAL 0
VAL 0
3.ACTIVITY_STATE:
OSVAL up
OVAL 1
SVAL stop
VAL 3
3.LEVEL:
OSVAL 41.5
OVAL 0.415
SVAL open
VAL 1.0
3.LEVEL_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
3.PROCESS:
OVAL 1
VAL 0
3.SECTION:
OVAL 15
VAL 15
4.ACTIVITY_STATE:
OSVAL up
OVAL 1
SVAL stop
VAL 3
4.LEVEL:
OSVAL 40
OVAL 0.4
SVAL open
VAL 1.0
4.LEVEL_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
4.PROCESS:
OVAL 1
VAL 0
4.SECTION:
OVAL 3
VAL 4
5.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
5.LEVEL:
OSVAL closed
OVAL 0.0
SVAL closed
VAL 0.0
5.LEVEL_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
5.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
5.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
6.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
6.LEVEL:
OSVAL closed
OVAL 0.0
SVAL closed
VAL 0.0
6.LEVEL_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
6.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
6.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
OVAL 0
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_BlockingTime_afterManual 1
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Pos_Reading control
ASC_Ventilate_Pos 40
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec FK_Treppenhaus_OG2_Fenster
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev HMIP_CCU
ccureadingfilter (ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|LEVEL|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)
ccureadingname LEVEL:+pct
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 4.LEVEL
eventMap /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
statedatapoint 4.LEVEL
stripnumber 1
substexcl control|pct
substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
Internals:
FUUID XXX
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.20-s19783/2019-07-05 UNDER DEVELOP
MID XXX
NAME autoShutterControl
NOTIFYDEV FK_Treppenhaus_OG2_Fenster,autoShutterControl,global,HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen
NR 750
NTFY_ORDER 51-autoShutterControl
STATE window closed at day
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.20
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-11 18:32:40 HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen_PosValue 100
2019-07-10 21:27:58 HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen_lastPosValue 0
2019-07-11 17:25:43 HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen_nextAstroTimeEvent 11.07.2019 - 21:27
2019-07-09 20:41:23 ascEnable on
2019-07-11 18:26:25 controlShading off
2019-07-09 19:26:59 hardLockOut off
2019-07-11 17:25:38 room_unsorted HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen
2019-07-09 19:26:59 selfDefense off
2019-07-11 18:32:40 state window closed at day
2019-07-09 19:26:59 sunriseTimeWeHoliday off
2019-07-11 17:25:38 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen
monitoredDevs:
FK_Treppenhaus_OG2_Fenster:
HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen ASC_WindowRec
HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen:
Attributes:
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening off
ASC_autoShuttersControlMorning off
ASC_debug 1
ASC_expert 1
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:56:48 - EventProcessingWindowRec: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - RECEIVED EVENT: state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:56:48 - EventProcessingWindowRec: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted:1 QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:56:48 - FnSetCmdFn: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 40. Grund der Fahrt: ventilate - window open
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:56:48 - FnSetDriveCmd: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:56:48 - FnSetDriveCmd: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - NoOffset: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:56:48 - EventProcessingShutters: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1562864208 Last Position Timestamp: 1562864208 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:56:48 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:56:49 - EventProcessingShutters: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1562864209 Last Position Timestamp: 1562864208 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:56:49 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:56:57 - EventProcessingShutters: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1562864217 Last Position Timestamp: 1562864208 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 40
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:56:57 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - EventProcessingWindowRec: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - RECEIVED EVENT: state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - EventProcessingWindowRec: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - EventProcessingWindowRec: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen Event Closed
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnSetCmdFn: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 40, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: window closed at day
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnSetDriveCmd: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnSetDriveCmd: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - NoOffset: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - EventProcessingShutters: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1562864222 Last Position Timestamp: 1562864222 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 40 aktuelle Position: 40
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:03 - EventProcessingShutters: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1562864223 Last Position Timestamp: 1562864222 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 40 aktuelle Position: 40
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:03 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
Mir ist glaube ein Fehler in der Commandref aufgefallen:
ASC_autoShuttersControlComfort - on|off - Controls the comfort functions: If a three state sensor, like the HmIP-SRH window handle sensor, is installed, ASC will open the window if the sensor signals open position. The ASC_ComfortOpen_Pos attribute has to be set for the shutter to on, defaults to off.
Ich denke, der Wert für das Attribute ASC_ComfortOpen_Pos sollte ein Prozentwert sein, nicht on/off
Viele Grüße,
Ban
Zitat von: Ban am 11 Juli 2019, 18:41:57
Ich habe wieder eine Frage.
Jetzt über Tag fährt der Rolladen nach dem Kippen auf die Ventilate Position. Beim Fenster Schließen fährt er ganz hoch, statt runter.
Im Debuglog steht: Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 40, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: window closed at day
Scheint also gewollt zu sein. Der Zustand vor dem Öffnen war zu, meiner Meinung nach sollte der Rollo nach dem Schließen wieder runter fahren.
Gestern Abend hat er das auch gemacht.
Ich habe wohl unbewusst eine Automatik an, welche Option ist das den?
Internals:
DEF HM_IP_Treppenhaus_OG2_Rolladen
FUUID XXX
IODev HMIP_CCU
NAME HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen
NR 744
STATE open
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr XXX
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname HM_IP_Treppenhaus_OG2_Rolladen
ccutype HmIP-BROLL
channels 8
firmware 1.6.2
statevals devstate
READINGS:
2019-07-11 18:22:08 0.ACTUAL_TEMPERATURE 28.0
2019-07-11 18:22:08 0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS normal
2019-07-11 18:22:08 0.ERROR_CODE 0
2019-07-11 18:22:08 0.ERROR_OVERHEAT no
2019-07-11 18:32:40 3.ACTIVITY_STATE stop
2019-07-11 18:32:40 3.LEVEL open
2019-07-11 18:32:40 3.LEVEL_STATUS 0
2019-07-09 18:09:01 3.SELF_CALIBRATION_RESULT ok
2019-07-11 18:32:40 4.ACTIVITY_STATE stop
2019-07-11 18:32:40 4.LEVEL open
2019-07-11 18:32:40 4.LEVEL_STATUS 0
2019-07-11 18:32:40 5.ACTIVITY_STATE stop
2019-07-11 18:32:40 5.LEVEL closed
2019-07-11 18:32:40 5.LEVEL_STATUS 0
2019-07-11 18:32:40 6.ACTIVITY_STATE stop
2019-07-11 18:32:40 6.LEVEL closed
2019-07-11 18:32:40 6.LEVEL_STATUS 0
2019-07-09 19:32:05 ASC_Enable on
2019-07-11 18:32:40 ASC_ShuttersLastDrive window closed at day
2019-07-11 17:25:43 ASC_Time_DriveDown 11.07.2019 - 21:27
2019-07-11 17:25:43 ASC_Time_DriveUp 12.07.2019 - 05:33
2019-07-11 17:25:39 associatedWith autoShutterControl
2019-07-11 18:32:40 control 100
2019-07-11 18:32:40 hmstate open
2019-07-11 18:32:40 pct 0
2019-07-11 18:32:40 state open
hmccu:
devspec HM_IP_Treppenhaus_OG2_Rolladen
dp:
0.ACTUAL_TEMPERATURE:
OSVAL 27.0
OVAL 27.0
SVAL 28.0
VAL 28.0
0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
OSVAL normal
OVAL 0
SVAL normal
VAL 0
0.CONFIG_PENDING:
OVAL 0
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
OVAL 0
VAL 0
0.ERROR_CODE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.ERROR_OVERHEAT:
OSVAL no
OVAL 0
SVAL no
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
OVAL -78
VAL -77
0.RSSI_PEER:
OVAL -75
VAL -73
0.UNREACH:
OVAL 0
VAL 0
3.ACTIVITY_STATE:
OSVAL up
OVAL 1
SVAL stop
VAL 3
3.LEVEL:
OSVAL 41.5
OVAL 0.415
SVAL open
VAL 1.0
3.LEVEL_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
3.PROCESS:
OVAL 1
VAL 0
3.SECTION:
OVAL 15
VAL 15
4.ACTIVITY_STATE:
OSVAL up
OVAL 1
SVAL stop
VAL 3
4.LEVEL:
OSVAL 40
OVAL 0.4
SVAL open
VAL 1.0
4.LEVEL_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
4.PROCESS:
OVAL 1
VAL 0
4.SECTION:
OVAL 3
VAL 4
5.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
5.LEVEL:
OSVAL closed
OVAL 0.0
SVAL closed
VAL 0.0
5.LEVEL_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
5.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
5.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
6.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
6.LEVEL:
OSVAL closed
OVAL 0.0
SVAL closed
VAL 0.0
6.LEVEL_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
6.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
6.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
OVAL 0
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_BlockingTime_afterManual 1
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Pos_Reading control
ASC_Ventilate_Pos 40
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec FK_Treppenhaus_OG2_Fenster
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev HMIP_CCU
ccureadingfilter (ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|LEVEL|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)
ccureadingname LEVEL:+pct
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 4.LEVEL
eventMap /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
statedatapoint 4.LEVEL
stripnumber 1
substexcl control|pct
substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
Internals:
FUUID XXX
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.20-s19783/2019-07-05 UNDER DEVELOP
MID XXX
NAME autoShutterControl
NOTIFYDEV FK_Treppenhaus_OG2_Fenster,autoShutterControl,global,HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen
NR 750
NTFY_ORDER 51-autoShutterControl
STATE window closed at day
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.20
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-11 18:32:40 HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen_PosValue 100
2019-07-10 21:27:58 HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen_lastPosValue 0
2019-07-11 17:25:43 HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen_nextAstroTimeEvent 11.07.2019 - 21:27
2019-07-09 20:41:23 ascEnable on
2019-07-11 18:26:25 controlShading off
2019-07-09 19:26:59 hardLockOut off
2019-07-11 17:25:38 room_unsorted HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen
2019-07-09 19:26:59 selfDefense off
2019-07-11 18:32:40 state window closed at day
2019-07-09 19:26:59 sunriseTimeWeHoliday off
2019-07-11 17:25:38 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen
monitoredDevs:
FK_Treppenhaus_OG2_Fenster:
HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen ASC_WindowRec
HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen:
Attributes:
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening off
ASC_autoShuttersControlMorning off
ASC_debug 1
ASC_expert 1
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:56:48 - EventProcessingWindowRec: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - RECEIVED EVENT: state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:56:48 - EventProcessingWindowRec: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted:1 QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:56:48 - FnSetCmdFn: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 40. Grund der Fahrt: ventilate - window open
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:56:48 - FnSetDriveCmd: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:56:48 - FnSetDriveCmd: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - NoOffset: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:56:48 - EventProcessingShutters: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1562864208 Last Position Timestamp: 1562864208 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:56:48 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:56:49 - EventProcessingShutters: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1562864209 Last Position Timestamp: 1562864208 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:56:49 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:56:57 - EventProcessingShutters: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1562864217 Last Position Timestamp: 1562864208 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 40
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:56:57 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - EventProcessingWindowRec: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - RECEIVED EVENT: state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - EventProcessingWindowRec: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - EventProcessingWindowRec: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen Event Closed
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnIsDay: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnSetCmdFn: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 40, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: window closed at day
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnSetDriveCmd: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - FnSetDriveCmd: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - NoOffset: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - EventProcessingShutters: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1562864222 Last Position Timestamp: 1562864222 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 40 aktuelle Position: 40
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:02 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:03 - EventProcessingShutters: HMIP_Treppenhaus_OG2_Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1562864223 Last Position Timestamp: 1562864222 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 40 aktuelle Position: 40
ASC_DEBUG!!! 2019.07.11 18:57:03 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
Mir ist glaube ein Fehler in der Commandref aufgefallen:
ASC_autoShuttersControlComfort - on|off - Controls the comfort functions: If a three state sensor, like the HmIP-SRH window handle sensor, is installed, ASC will open the window if the sensor signals open position. The ASC_ComfortOpen_Pos attribute has to be set for the shutter to on, defaults to off.
Ich denke, der Wert für das Attribute ASC_ComfortOpen_Pos sollte ein Prozentwert sein, nicht on/off
Viele Grüße,
Ban
Danke Dir für die Commandref Info. Werde es fixen.
Nun zu Deiner Beobachtung. Das Verhalten ist korrekt. Am Tag fährt das Rollo nur in die Ventilate oder Comfort Position wenn es komplett geschlossen wurde und das Fenster entsprechend geöffnet wird. Erfolgt dann eine Schließung wird komplett hoch gefahren.
Anders ist das Verhalten am Tag wenn Roommates hinterlegt sind und einer oder mehrere schlafen. Dann würde das Rollo wieder runter fahren.
Auch nach der Nachtfahrt und somit das Erkennen von Nacht würde das Rollo wieder runter fahren.
Grüße
Danke für deine Antwort!
Ich glaube ich habe das Verhalten, bzw. die Denkweise, da ich noch keine Beschattung automatisiert habe.
Hatte gedacht, das Rollo müsste immer in die letzte Position fahren.
Denke ich richtig, dass das Rollo in dem Moment wieder runter fahren würde, wenn die Beschattungsautomatik sagt, dass es zu Hell/Warm... ist?
Wäre es evtl. denkbar ein Attribute einzuführen, mit welchem man das Verhalten steuern könnte: PositionAfterClose auto/lastPosition?
Meine Frau meinte direkt, warum fährt der nicht wieder runter:-)
Grüße,
Ban
Zitat von: Ban am 11 Juli 2019, 19:29:50
Danke für deine Antwort!
Ich glaube ich habe das Verhalten, bzw. die Denkweise, da ich noch keine Beschattung automatisiert habe.
Hatte gedacht, das Rollo müsste immer in die letzte Position fahren.
Denke ich richtig, dass das Rollo in dem Moment wieder runter fahren würde, wenn die Beschattungsautomatik sagt, dass es zu Hell/Warm... ist?
Wäre es evtl. denkbar ein Attribute einzuführen, mit welchem man das Verhalten steuern könnte: PositionAfterClose auto/lastPosition?
Meine Frau meinte direkt, warum fährt der nicht wieder runter:-)
Grüße,
Ban
Versuch mal zu beschreiben was genau Ihr Zwei gemacht habt? Du hast Beschattung erwähnt, aber das hat ja nichts mit Ventilate und/oder Fenster zu tun. Ausnahme Eure Beschattungsposition ist gleich der geschlossen Position. Was ja nicht ratsam ist. Der Hersteller (ICH) ;D empfehle immer für jede einstellbare Position mit Attribut eine andere Positionsangabe zu wählen.
Das von Dir vorhin angegebene Rollo Device hatte keine Angaben zur Beschattung?
Das war gerade komisch.
Meine Jalousien fuhren gerade anstatt auf Privacy (pct50) auf pct0 runter.
Und dann direkt danach wieder hoch auf pct50. Ich habe nicht manuell eingegriffen.
2019-07-11_09:16:20 wz_jal_sued deviceMsg: on (to VCCU)
2019-07-11_09:16:20 wz_jal_sued level: 100
2019-07-11_09:16:20 wz_jal_sued motor: stop:on
2019-07-11_09:16:20 wz_jal_sued pct: 100
2019-07-11_09:16:20 wz_jal_sued on
2019-07-11_09:16:20 wz_jal_sued timedOn: off
2019-07-11_09:16:21 wz_jal_sued ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-07-11_21:19:06 wz_jal_sued level: set_0
2019-07-11_21:19:06 wz_jal_sued set_0
2019-07-11_21:19:07 wz_jal_sued deviceMsg: on (to VCCU)
2019-07-11_21:19:07 wz_jal_sued level: 100
2019-07-11_21:19:07 wz_jal_sued motor: down:on
2019-07-11_21:19:07 wz_jal_sued pct: 100
2019-07-11_21:19:07 wz_jal_sued on
2019-07-11_21:19:07 wz_jal_sued timedOn: off
2019-07-11_21:19:07 wz_jal_sued ASC_ShuttersLastDrive: privacy position
2019-07-11_21:19:37 wz_jal_sued deviceMsg: off (to VCCU)
2019-07-11_21:19:37 wz_jal_sued level: 0
2019-07-11_21:19:37 wz_jal_sued motor: stop:off
2019-07-11_21:19:37 wz_jal_sued pct: 0
2019-07-11_21:19:37 wz_jal_sued off
2019-07-11_21:19:37 wz_jal_sued timedOn: off
2019-07-11_21:19:37 wz_jal_sued ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-07-11_21:19:40 wz_jal_sued level: set_50
2019-07-11_21:19:40 wz_jal_sued set_50
2019-07-11_21:19:40 wz_jal_sued deviceMsg: off (to VCCU)
2019-07-11_21:19:40 wz_jal_sued level: 0
2019-07-11_21:19:40 wz_jal_sued motor: up:off
2019-07-11_21:19:40 wz_jal_sued pct: 0
2019-07-11_21:19:40 wz_jal_sued off
2019-07-11_21:19:40 wz_jal_sued timedOn: off
2019-07-11_21:19:40 wz_jal_sued ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-07-11_21:19:55 wz_jal_sued deviceMsg: 50 (to VCCU)
2019-07-11_21:19:55 wz_jal_sued level: 50
2019-07-11_21:19:55 wz_jal_sued motor: stop:50
2019-07-11_21:19:55 wz_jal_sued pct: 50
2019-07-11_21:19:55 wz_jal_sued 50
2019-07-11_21:19:55 wz_jal_sued timedOn: off
2019-07-11_21:19:55 wz_jal_sued ASC_ShuttersLastDrive: manual
Seit Tagen gab es keine größeren Updates. Nur CommandRef. Heute Update und Neustart gemacht. Mehr nicht.
List:
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor di_licht:median 120:150
ASC_Down brightness
ASC_DriveUpMaxDuration 30
ASC_Drive_Offset 120
ASC_Drive_OffsetStart 180
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1800
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 100
ASC_Shading_Direction 150
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 25
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 7000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 21000
ASC_Time_Down_Early 16:15
ASC_Time_Down_Late 21:45
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:15
ASC_Up brightness
ASC_WiggleValue 15
Es hat um 21:14:07 Uhr auch eine Unterschreitung des Helligkeitswertes gegeben. Das liegt knapp vor dem Privacy-Zeitpunkts.
Leider kein Debug-Log.
Zitat von: CoolTux am 11 Juli 2019, 20:05:49
Versuch mal zu beschreiben was genau Ihr Zwei gemacht habt? Du hast Beschattung erwähnt, aber das hat ja nichts mit Ventilate und/oder Fenster zu tun. Ausnahme Eure Beschattungsposition ist gleich der geschlossen Position. Was ja nicht ratsam ist. Der Hersteller (ICH) ;D empfehle immer für jede einstellbare Position mit Attribut eine andere Positionsangabe zu wählen.
Das von Dir vorhin angegebene Rollo Device hatte keine Angaben zur Beschattung?
Ich wollte nur sagen, dass das Verhalten nach dem Fensterschließen wohl mehr Sinn ergibt, wenn man mehr automatisiert hat, wie ich aktuell.
Ich verwende im Moment bewusst nur die Ventilate Funktion. Hier hätte ich erwartet, dass das Rollo nach dem Lüften wieder zu fährt, wenn es vor dem Lüften zu war.
Edit: Vorhin ist der Rollo runter gefahren "Grund der Fahrt: night close". Ist das per Default an?
Zitat von: Ban am 11 Juli 2019, 22:26:15
Ich wollte nur sagen, dass das Verhalten nach dem Fensterschließen wohl mehr Sinn ergibt, wenn man mehr automatisiert hat, wie ich aktuell.
Ich verwende im Moment bewusst nur die Ventilate Funktion. Hier hätte ich erwartet, dass das Rollo nach dem Lüften wieder zu fährt, wenn es vor dem Lüften zu war.
Edit: Vorhin ist der Rollo runter gefahren "Grund der Fahrt: night close". Ist das per Default an?
Ah ok, verstehe. Aber so ist das nicht. Einfach gesagt. Wenn Tag ist fährt es hoch beim schließen und wenn Nacht ist runter.
Zitat von: CoolTux am 11 Juli 2019, 22:34:47
Ah ok, verstehe. Aber so ist das nicht. Einfach gesagt. Wenn Tag ist fährt es hoch beim schließen und wenn Nacht ist runter.
Die Funktionsweise habe ich jetzt verstanden, nur die Logik noch nicht.
Nachts erscheint mir die Logik richtig. Rollo unten, zum Lüften auf Ventilate, danach wieder zu.
Würde es beim Lüften über Tag nicht mehr Sinn ergeben, wenn der Rollo beim Kippen direkt hoch fährt, wenn er es nach dem Schließen sowieso tut?
Was bringt die Ventilate Funktion über Tag, gegenüber ganz auf, für einen Vorteil? Mir fällt da nur ein etwaiger Einbruchsschutz im EG ein.
Sorry, möchte es nur verstehen:-)
Zitat von: Ban am 11 Juli 2019, 22:44:01
Die Funktionsweise habe ich jetzt verstanden, nur die Logik noch nicht.
Nachts erscheint mir die Logik richtig. Rollo unten, zum Lüften auf Ventilate, danach wieder zu.
Würde es beim Lüften über Tag nicht mehr Sinn ergeben, wenn der Rollo beim Kippen direkt hoch fährt, wenn er es nach dem Schließen sowieso tut?
Was bringt die Ventilate Funktion, gegenüber ganz auf, über Tag für einen Vorteil? Mir fällt da nur ein etwaiger Einbruchsschutz im EG ein.
Sorry, möchte es nur verstehen:-)
Sagen wir es so. Es gibt kein Grund zum verstehen. Ich habe es damals einfach mal so an gelegt. Dazu kam dann noch die Wünsche der User. Zusätzlich ist auch noch entscheidend ob man einen Roommate hat und wie der Status ist. So wie es ist ist es ein guter Kompromiss :)
Hab mal in den Code reingeschaut. Mein Vorschlag mit lastPosition geht in der aktuellen Implementierung nicht. Die letzte Position wird sich nicht gemerkt. Jetzt verstehe ich auch, warum Day und Night dafür ausgewertet wird.
Bin aber immer noch der Meinung, dass runterfahren nach Ventilate sinnvoller ist. Aus folgendem Grund. Ventilate wird nur angefahren, wenn das Rollo vorher niedriger als die Ventilateposition war. Niemals wird Ventilate angefahren, wenn das Rollo vorher höher ist oder auf war.
Also kann die vorhergehende Position nicht auf gewesen sein. Vielleicht könnte man doch ein Attribute zum Steuern in das Rollodevice aufnehmen, mit dem man sagen kann: "immer zu nach Ventilate" oder "automatik" . Ich nehm für mich mal die Bedingung isDay in EventProcessingWindowRec raus und verwende nur den night Teil und schaue wie es sich anfühlt.
Bin am überlegen, ob ich dich an der Stelle unterstützten kann. Perl ist aber definitiv nicht meine Stärke, tue mir schon schwer beim Lesen :-) dein Code ist aber sehr übersichtlich. Traue mich aber nicht eine Aussage zu treffen, ob ich das Attribut reinbekommen würde.
Aber wirklich ein großes Lob für die Umsetzung und deinen Support fast rund um die Uhr!
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
Guten Morgen,
Die letzte Position wird sich immer gemerkt. Du hast also immer die aktuelle zum Auslesen und die davor.
Ausnahme bildet manuelle fahrten.
Zum kontrollieren kannst die API Funktion verwenden.
Kleines Szenario. Es ist morgens und die Tagfahrt steht an. Das Fenster ist offen. Es gibt User die haben die Fahrt komplett deaktiviert bei Fenster offen/gekippt. Dennoch wollen sie das wenn das Fenster geschlossen wird das Rollo entsprechend fährt. Und zwar auf, da es ja Tag ist.
Persönlich habe ich kein Problem das Verhalten zu Ändern. Ich nutze es ja selbst nicht. Es sollte aber im Interesse der Gemeinschaft und nicht eines einzelnen sein.
Eine Umfrage kann da helfen :)
Grüße
Guten Morgen :-),
deswegen hatte ich überlegt, ob man es konfigurierbar macht. Eine bestehende Funktion so grundsätzlich zu ändern ist meistens keine tolle Idee :-) Mit einem Attribut hätte man beide Möglichkeiten.
Edit: je mehr ich darüber nachdenke, desto komplizierter wird es. Wenn ich nachts Lüfte und morgens das Fenster schließe macht es wieder Sinn, dass das Fenster hoch fährt :-)
Ich glaub dein Kompromiss ist nicht schlecht...
Grüße,
Ban
@CoolTux:
In der Version 0.6.21 werden Rollläden, die sich in Shading in befinden und manuell verstell wurden, wieder in die Shading In Position gefahren.
Hat sich da zu vorherigen Versionen wieder etwas geändert? Bisher war das Verhalten hier bei mir anders. Ein Rollladen, der sich in Shading In befand und manuell verstellt wurde - auch wenn dieser wieder komplett geöffnet wurde (hier Position=0), wurde nicht nochmals in die Shading In Position gefahren.
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 12 Juli 2019, 11:47:39
@CoolTux:
In der Version 0.6.21 werden Rollläden, die sich in Shading in befinden und manuell verstell wurden, wieder in die Shading In Position gefahren.
Hat sich da zu vorherigen Versionen wieder etwas geändert? Bisher war das Verhalten hier bei mir anders. Ein Rollladen, der sich in Shading In befand und manuell verstellt wurde - auch wenn dieser wieder komplett geöffnet wurde (hier Position=0), wurde nicht nochmals in die Shading In Position gefahren.
Gruß
eurofinder
Das Verhalten an sich sollte sich nicht geändert haben. Wenn das Rollo manuell gefahren wurde sollte sich das Rollo erst wieder in die shading Position fahren wenn vorher einmal shading out und dann wieder shading in gelaufen ist. Ich werde das Verhalten aber gerne noch einmal testen.
Grüße
Zitat von: FunkOdyssey am 11 Juli 2019, 21:35:18
Das war gerade komisch.
Meine Jalousien fuhren gerade anstatt auf Privacy (pct50) auf pct0 runter.
Und dann direkt danach wieder hoch auf pct50. Ich habe nicht manuell eingegriffen.
2019-07-11_09:16:20 wz_jal_sued deviceMsg: on (to VCCU)
2019-07-11_09:16:20 wz_jal_sued level: 100
2019-07-11_09:16:20 wz_jal_sued motor: stop:on
2019-07-11_09:16:20 wz_jal_sued pct: 100
2019-07-11_09:16:20 wz_jal_sued on
2019-07-11_09:16:20 wz_jal_sued timedOn: off
2019-07-11_09:16:21 wz_jal_sued ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-07-11_21:19:06 wz_jal_sued level: set_0
2019-07-11_21:19:06 wz_jal_sued set_0
2019-07-11_21:19:07 wz_jal_sued deviceMsg: on (to VCCU)
2019-07-11_21:19:07 wz_jal_sued level: 100
2019-07-11_21:19:07 wz_jal_sued motor: down:on
2019-07-11_21:19:07 wz_jal_sued pct: 100
2019-07-11_21:19:07 wz_jal_sued on
2019-07-11_21:19:07 wz_jal_sued timedOn: off
2019-07-11_21:19:07 wz_jal_sued ASC_ShuttersLastDrive: privacy position
2019-07-11_21:19:37 wz_jal_sued deviceMsg: off (to VCCU)
2019-07-11_21:19:37 wz_jal_sued level: 0
2019-07-11_21:19:37 wz_jal_sued motor: stop:off
2019-07-11_21:19:37 wz_jal_sued pct: 0
2019-07-11_21:19:37 wz_jal_sued off
2019-07-11_21:19:37 wz_jal_sued timedOn: off
2019-07-11_21:19:37 wz_jal_sued ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-07-11_21:19:40 wz_jal_sued level: set_50
2019-07-11_21:19:40 wz_jal_sued set_50
2019-07-11_21:19:40 wz_jal_sued deviceMsg: off (to VCCU)
2019-07-11_21:19:40 wz_jal_sued level: 0
2019-07-11_21:19:40 wz_jal_sued motor: up:off
2019-07-11_21:19:40 wz_jal_sued pct: 0
2019-07-11_21:19:40 wz_jal_sued off
2019-07-11_21:19:40 wz_jal_sued timedOn: off
2019-07-11_21:19:40 wz_jal_sued ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-07-11_21:19:55 wz_jal_sued deviceMsg: 50 (to VCCU)
2019-07-11_21:19:55 wz_jal_sued level: 50
2019-07-11_21:19:55 wz_jal_sued motor: stop:50
2019-07-11_21:19:55 wz_jal_sued pct: 50
2019-07-11_21:19:55 wz_jal_sued 50
2019-07-11_21:19:55 wz_jal_sued timedOn: off
2019-07-11_21:19:55 wz_jal_sued ASC_ShuttersLastDrive: manual
Seit Tagen gab es keine größeren Updates. Nur CommandRef. Heute Update und Neustart gemacht. Mehr nicht.
List:
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor di_licht:median 120:150
ASC_Down brightness
ASC_DriveUpMaxDuration 30
ASC_Drive_Offset 120
ASC_Drive_OffsetStart 180
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1800
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 100
ASC_Shading_Direction 150
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 25
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 7000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 21000
ASC_Time_Down_Early 16:15
ASC_Time_Down_Late 21:45
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:15
ASC_Up brightness
ASC_WiggleValue 15
Es hat um 21:14:07 Uhr auch eine Unterschreitung des Helligkeitswertes gegeben. Das liegt knapp vor dem Privacy-Zeitpunkts.
Leider kein Debug-Log.
@CoolTux: Du hast ja momentan schwer zu tun, aber hast du das hier gesehen?
Ist bestimmt schwierig dazu eine Aussage zu treffen, oder? Ohne Logs.
Habe ich gesehen und gelesen. Hatte aber keine wirkliche Idee.
Einzige Ursache wie von Dir schon erfasst ist
ZitatEs hat um 21:14:07 Uhr auch eine Unterschreitung des Helligkeitswertes gegeben. Das liegt knapp vor dem Privacy-Zeitpunkts.
Vielleicht auch erstmal einfach nur notieren und im Auge behalten. Bei Wiederholung dann berichten.
Gut möglich daß sich die ein oder andere Sache ins Gehege kommt.
Grüße
Hallo zusammen,
ich habe hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,102199.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,102199.0.html) etwas zum Thema Brightness ohne Brightness Sensor, also nur aus Wetterdaten geschrieben. Hierbei verwende ich folgenden Dinge:
- Wetterdaten mit solarRadiation und solarUV mit HTTPMOD von wundergroud und einer in der näheliegenden Wetterstation
- Das Astro Modul
- ein notify wenn sich der Sonnenstand verändert hat
- ein Dummy ASC_Brightness, was im ASC angebunden ist
- Die Bewölkung habe ich noch nicht mit rein genommen, da bin ich noch dran
Ich versuche halt immer mit möglichst wenig Sensoren/Hardware auszukommen und aus den Gerätschaften, die ich habe alles raus zu holen.
Gruß
Christian
Mal was anderes, hoffe ich kann das hier Fragen, ich versuche gerade mit SmartVisu die Rollosteurung visuell dar zu stellen und aufs Tablet zu packen. Gibt es hier welche die die Steuerung über ASC mit in SmartVisu integriert haben ?
Hallo zusammen,
ich versuche gerade herauszubekommen, wie das Verhalten für folgende Attribute sein wird:
ASC_Roommate_[Device/Reading]
ASC_Guestroom
1. Fall:
Die Kinder schlafen in einem Raum zu Besuch
Normalerweise gehen hier die Rollos bei Sonnenaufgang hoch und
es ist eine Beschattung aktiv
Nun habe ich die Roommate Devices mit state [absent/present] als Komma separiete Liste eingetragen
Das Rollo soll jedoch trotzdem um 09:00 Uhr hochfahren
Internals:
DEF 019EDB5D
FUUID 5c49d3da-f33f-81e9-a7f8-e7ca00a2ca85644d
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 26
NAME WO_S_Rollo_FSB61
NR 43
NTFY_ORDER 50-WO_S_Rollo_FSB61
STATE 0
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 26
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -79
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
TCM_ESP3_0_TIME 2019-07-13 05:00:24
TYPE EnOcean
READINGS:
2019-07-07 13:17:44 ASC_Enable on
2019-07-13 05:00:24 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-07-13 05:00:03 ASC_Time_DriveDown 13.07.2019 - 22:00
2019-07-13 05:00:03 ASC_Time_DriveUp 14.07.2019 - 05:00
2019-07-13 05:00:24 anglePos -90
2019-07-09 23:47:44 associatedWith ASC
2019-07-11 15:06:12 block unlock
2019-07-13 05:00:24 endPosition open_ack
2019-07-13 05:00:24 position 0
2019-07-13 05:00:24 state open_ack
2018-07-30 13:16:48 teach 4BS teach-in sent
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_BrightnessSensor ASC_Brightness:state
ASC_Down astro
ASC_Pos_Reading position
ASC_Roommate_Device gast_1,gast_2,gast_3
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Shading_Angle_Left 35
ASC_Shading_Angle_Right 70
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 50
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 200
ASC_Shading_StateChange_Sunny 300
ASC_Up astro
IODev TCM_ESP3_0
alias WO_S_Rollo_FSB61
calAtEndpoints yes
comMode confirm
eep A5-3F-7F
manufID 00D
model Eltako_FSB_ACK
room EnOcean,Rollos
settingAccuracy high
shutTime 18
shutTimeCloses 20
stateFormat position
subDef FFBA2383
subType manufProfile
...snip...
verbose 5
webCmd opens:stop:closes
2. Fall
Wenn meine Frau alleine ist soll das Rollo um 06:00 Uhr hochfahren
Wenn ich da bin erst um 09:00
Welche Kombination von
ASC_Roommate <== da komme ich dann rein
ASC_Time_Up_Early 06:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Up time
nternals:
DEF 019F0995
FUUID 5c49d3da-f33f-81e9-2452-87433f4b05ddbbe0
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 25
NAME SC_W_Rollo_FSB61
NR 55
NTFY_ORDER 50-SC_W_Rollo_FSB61
STATE 0
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 25
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -91
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality bad
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
TCM_ESP3_0_TIME 2019-07-13 06:30:02
TYPE EnOcean
READINGS:
2019-07-07 13:17:44 ASC_Enable on
2019-07-13 06:30:02 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-07-13 10:51:49 ASC_Time_DriveDown 13.07.2019 - 22:00
2019-07-13 10:51:49 ASC_Time_DriveUp 14.07.2019 - 06:00
2019-07-13 06:30:02 anglePos -90
2019-07-09 23:47:44 associatedWith ASC
2019-07-12 22:00:25 block unlock
2019-07-13 06:30:02 endPosition open_ack
2019-07-13 06:30:02 position 0
2019-07-13 06:30:02 state open_ack
2018-07-30 14:47:53 teach 4BS teach-in sent
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_BrightnessSensor ASC_Brightness:state
ASC_Down astro
ASC_Pos_Reading position
ASC_Roommate_Device Christian
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Shading_Angle_Left 30
ASC_Shading_Angle_Right 7
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_MinMax_Elevation 20
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 200
ASC_Shading_StateChange_Sunny 300
ASC_Time_Up_Early 06:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Up time
IODev TCM_ESP3_0
alias SC_W_Rollo_FSB61
comMode confirm
eep A5-3F-7F
manufID 00D
model Eltako_FSB_ACK
room EnOcean,Rollos
settingAccuracy high
shutTime 19
shutTimeCloses 20
stateFormat position
subDef FFBA2385
subType manufProfile
..snip..
verbose 0
webCmd opens:stop:closes
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Christian
Zitat von: ch.eick am 13 Juli 2019, 11:10:04
Hallo zusammen,
ich versuche gerade herauszubekommen, wie das Verhalten für folgende Attribute sein wird:
ASC_Roommate_[Device/Reading]
ASC_Guestroom
1. Fall:
Die Kinder schlafen in einem Raum zu Besuch
Normalerweise gehen hier die Rollos bei Sonnenaufgang hoch und
es ist eine Beschattung aktiv
Nun habe ich die Roommate Devices mit state [absent/present] als Komma separiete Liste eingetragen
Das Rollo soll jedoch trotzdem um 09:00 Uhr hochfahren
Internals:
DEF 019EDB5D
FUUID 5c49d3da-f33f-81e9-a7f8-e7ca00a2ca85644d
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 26
NAME WO_S_Rollo_FSB61
NR 43
NTFY_ORDER 50-WO_S_Rollo_FSB61
STATE 0
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 26
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -79
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
TCM_ESP3_0_TIME 2019-07-13 05:00:24
TYPE EnOcean
READINGS:
2019-07-07 13:17:44 ASC_Enable on
2019-07-13 05:00:24 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-07-13 05:00:03 ASC_Time_DriveDown 13.07.2019 - 22:00
2019-07-13 05:00:03 ASC_Time_DriveUp 14.07.2019 - 05:00
2019-07-13 05:00:24 anglePos -90
2019-07-09 23:47:44 associatedWith ASC
2019-07-11 15:06:12 block unlock
2019-07-13 05:00:24 endPosition open_ack
2019-07-13 05:00:24 position 0
2019-07-13 05:00:24 state open_ack
2018-07-30 13:16:48 teach 4BS teach-in sent
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_BrightnessSensor ASC_Brightness:state
ASC_Down astro
ASC_Pos_Reading position
ASC_Roommate_Device gast_1,gast_2,gast_3
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Shading_Angle_Left 35
ASC_Shading_Angle_Right 70
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 50
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 200
ASC_Shading_StateChange_Sunny 300
ASC_Up astro
IODev TCM_ESP3_0
alias WO_S_Rollo_FSB61
calAtEndpoints yes
comMode confirm
eep A5-3F-7F
manufID 00D
model Eltako_FSB_ACK
room EnOcean,Rollos
settingAccuracy high
shutTime 18
shutTimeCloses 20
stateFormat position
subDef FFBA2383
subType manufProfile
...snip...
verbose 5
webCmd opens:stop:closes
2. Fall
Wenn meine Frau alleine ist soll das Rollo um 06:00 Uhr hochfahren
Wenn ich da bin erst um 09:00
Welche Kombination von
ASC_Roommate <== da komme ich dann rein
ASC_Time_Up_Early 06:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Up time
nternals:
DEF 019F0995
FUUID 5c49d3da-f33f-81e9-2452-87433f4b05ddbbe0
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 25
NAME SC_W_Rollo_FSB61
NR 55
NTFY_ORDER 50-SC_W_Rollo_FSB61
STATE 0
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 25
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -91
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality bad
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
TCM_ESP3_0_TIME 2019-07-13 06:30:02
TYPE EnOcean
READINGS:
2019-07-07 13:17:44 ASC_Enable on
2019-07-13 06:30:02 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-07-13 10:51:49 ASC_Time_DriveDown 13.07.2019 - 22:00
2019-07-13 10:51:49 ASC_Time_DriveUp 14.07.2019 - 06:00
2019-07-13 06:30:02 anglePos -90
2019-07-09 23:47:44 associatedWith ASC
2019-07-12 22:00:25 block unlock
2019-07-13 06:30:02 endPosition open_ack
2019-07-13 06:30:02 position 0
2019-07-13 06:30:02 state open_ack
2018-07-30 14:47:53 teach 4BS teach-in sent
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_BrightnessSensor ASC_Brightness:state
ASC_Down astro
ASC_Pos_Reading position
ASC_Roommate_Device Christian
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Shading_Angle_Left 30
ASC_Shading_Angle_Right 7
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_MinMax_Elevation 20
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 200
ASC_Shading_StateChange_Sunny 300
ASC_Time_Up_Early 06:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Up time
IODev TCM_ESP3_0
alias SC_W_Rollo_FSB61
comMode confirm
eep A5-3F-7F
manufID 00D
model Eltako_FSB_ACK
room EnOcean,Rollos
settingAccuracy high
shutTime 19
shutTimeCloses 20
stateFormat position
subDef FFBA2385
subType manufProfile
..snip..
verbose 0
webCmd opens:stop:closes
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Christian
Hallo Christian,
Guestroom ist noch nicht implementiert. Wüsste aktuell noch nicht mal eine Anwendung dafür. Das Attribut ist aktuell also ohne Funktion.
Roommate ist ganz einfach. Egal was eingestellt ist an Tag oder Nachtfahrt es wird nur gefahren wenn der Roommate oder die Roommates entsprechend home also wach oder asleep also schlafend sind. Du kannst also die Rollofahrt gerne auf 6 Uhr stellen, so lange aber ein Roommate schläft wird das Rollo nicht fahren. Wenn alle auf sind und es Tag ist also nach 6 Uhr in Deinem Fall dann fährt das Rollo hoch.
Woran könnte es denn liegen dass ich oft bis zu zwei mal täglich "scan for shutters" machen soll?
Ich habe nach wie vor Probleme dass die Rolladen mal automatisch fahren / dann mal wieder nicht - ohne erkennbaren Grund. Auch ein komplettes löschen des ASC Devices + neu anlegen und einrichten brachte keine Abhilfe... Weiß jemand Rat?
Zitat von: Heimweh am 13 Juli 2019, 20:45:16
Woran könnte es denn liegen dass ich oft bis zu zwei mal täglich "scan for shutters" machen soll?
Ich habe nach wie vor Probleme dass die Rolladen mal automatisch fahren / dann mal wieder nicht - ohne erkennbaren Grund. Auch ein komplettes löschen des ASC Devices + neu anlegen und einrichten brachte keine Abhilfe... Weiß jemand Rat?
Wenn überhaupt sollte scanForShutters nur kommen nach einem neu anlegen oder nach Neustart und nicht erkennen eines bestimmten Events.
Bitte lösche sofern vorhanden alle event-on-* Attribute aus dem ASC Device.
Hi CoolTux,
ich habe mit v0.6.21 folgende Probleme:
- Wenn ein Fenster mit twostate Kontakt die ganze Nacht über gekippt ist fährt morgens der Rollladen nicht hoch. Es wird mit Helligkeit gesteuert. Man muss das Fenster nach dem Erreichen von ASC_Time_Up_Late kurz schließen. Dann fährt der Laden hoch. Wenn das zwischen ASC_Time_Up_Early und ASC_Time_Up_Late gemacht wird passiert nichts.
- Muss zur Helligkeitssteuerung wirklich auf ein neues Event vom Helligkeitssensor gewartet werden ab ASC_Time_Up_Early damit die Läden fahren? Das resultierende Problem ist an bewölkten Tagen ohne große Helligkeitsänderung mit Sensoren (in dem Fall I2C BH1750) welche nur ein neues Event bei Helligkeitsänderung senden. Daraus folgt, dass ab ASC_Time_Up_Early die Läden erst sehr viel später fahren obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits ASC_brightnessDriveUpDown erreicht wurde. Teilweise bis zu 20min. Es wäre angenehmer wenn ab ASC_Time_Up_Early bzw ASC_Time_Down_Early einfach direkt abgefragt wird. Gäbe es da eine Lösung?
Grüße
Dirk
Zitat von: Dersch am 15 Juli 2019, 11:07:33
Hi CoolTux,
ich habe mit v0.6.21 folgende Probleme:
- Wenn ein Fenster mit twostate Kontakt die ganze Nacht über gekippt ist fährt morgens der Rollladen nicht hoch. Es wird mit Helligkeit gesteuert. Man muss das Fenster nach dem Erreichen von ASC_Time_Up_Late kurz schließen. Dann fährt der Laden hoch. Wenn das zwischen ASC_Time_Up_Early und ASC_Time_Up_Late gemacht wird passiert nichts.
- Muss zur Helligkeitssteuerung wirklich auf ein neues Event vom Helligkeitssensor gewartet werden ab ASC_Time_Up_Early damit die Läden fahren? Das resultierende Problem ist an bewölkten Tagen ohne große Helligkeitsänderung mit Sensoren (in dem Fall I2C BH1750) welche nur ein neues Event bei Helligkeitsänderung senden. Daraus folgt, dass ab ASC_Time_Up_Early die Läden erst sehr viel später fahren obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits ASC_brightnessDriveUpDown erreicht wurde. Teilweise bis zu 20min. Es wäre angenehmer wenn ab ASC_Time_Up_Early bzw ASC_Time_Down_Early einfach direkt abgefragt wird. Gäbe es da eine Lösung?
Grüße
Dirk
Hallo Dirk,
Bei einem twostate Sensor ist gekippt nicht anderes wie offen. Hier zu fahren fände ich leichtsinnig, da so das Fenster für einen Einbruch ganz offen steht.
Das Fahren mittels Brightness ist nun mal Event basiert. Hier kann ich leider nichts machen. ASC arbeitet größten Teils so, also Event basiert.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 13 Juli 2019, 22:51:43
Wenn überhaupt sollte scanForShutters nur kommen nach einem neu anlegen oder nach Neustart und nicht erkennen eines bestimmten Events.
Bitte lösche sofern vorhanden alle event-on-* Attribute aus dem ASC Device.
Hallo CoolTux, hatte keine solchen Attribute. Also den Scan verlangt ASC immer wenn ich etwas an FHEM ändere oder fhem neu starte?
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Zitat von: CoolTux am 15 Juli 2019, 12:19:06
Das Fahren mittels Brightness ist nun mal Event basiert. Hier kann ich leider nichts machen. ASC arbeitet größten Teils so, also Event basiert.
Kleine Ergänzung von mir an dieser Stelle betreffend Brightness bei Shading. Du hattest das 100 Seiten vorher mal erwähnt, aber es ist so nicht ganz richtig, wie damals geschrieben:
Die Beschattungsberechnung wird bei jedem Event von Brightness-Sensor
oder Temperatursensor
oder Astro gestartet.
Wer also einen sehr selten (bei mir: nur bei Über- und Unterschreiten von 2 Grenzwerten) neue Daten vom Brightness-Sensor bekommt, kann zB das Aktualisierungsintervall von Astro kürzer (halbe Shading-Wartezeit) setzen, um trotzdem die volle Shading-Funktionalität zu haben.
Zitat von: Heimweh am 15 Juli 2019, 12:28:02
Hallo CoolTux, hatte keine solchen Attribute. Also den Scan verlangt ASC immer wenn ich etwas an FHEM ändere oder fhem neu starte?
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Eigentlich sollte das nur beim definieren kommen. Also beim erstmaligen anlegen.
Danach erfolgt der Scan immer noch einem Neustart automatisch. Stell mal auf verbose 4 und mach einen neustart.
Zitat von: CoolTux am 15 Juli 2019, 12:37:30
Eigentlich sollte das nur beim definieren kommen. Also beim erstmaligen anlegen.
Danach erfolgt der Scan immer noch einem Neustart automatisch. Stell mal auf verbose 4 und mach einen neustart.
Ok habe neu gestartet, diesmal wollte er keinen scan. Aber ich habe gestern Abend erst einmal scannen müssen, heute früh wieder...
Ich weiß leider nicht zu welchem Zeitpunkt das passiert... Hier mal das Log vom Neustart
2019.07.15 12:48:13 4: AutoShuttersControl (AutoShuttersControl) - Devname: global Name: AutoShuttersControl Notify: $VAR1 = [
'ATTR AutoShuttersControl verbose 4'
];
2019.07.15 12:48:14 4: AutoShuttersControl (AutoShuttersControl) - Devname: global Name: AutoShuttersControl Notify: $VAR1 = [
'SAVE'
];
Zitat von: Heimweh am 15 Juli 2019, 12:51:50
Ok habe neu gestartet, diesmal wollte er keinen scan. Aber ich habe gestern Abend erst einmal scannen müssen, heute früh wieder...
Ich weiß leider nicht zu welchem Zeitpunkt das passiert... Hier mal das Log vom Neustart
2019.07.15 12:48:13 4: AutoShuttersControl (AutoShuttersControl) - Devname: global Name: AutoShuttersControl Notify: $VAR1 = [
'ATTR AutoShuttersControl verbose 4'
];
2019.07.15 12:48:14 4: AutoShuttersControl (AutoShuttersControl) - Devname: global Name: AutoShuttersControl Notify: $VAR1 = [
'SAVE'
];
Das kann unmöglich alles sein. Da ist doch nur zu sehen wie Du verbose 4 eingestellt hast und save gemacht hast. Wo ist da der Neustart.
Sorry, hier nochmal. :-[
2019.07.15 13:11:23 4: AutoShuttersControl (AutoShuttersControl) - Devname: global Name: AutoShuttersControl Notify: $VAR1 = [
'INITIALIZED',
'RESIDENTS:INITIALIZED Bewohner',
'RESIDENTS:INITIALIZED',
'ROOMMATE:INITIALIZED Daniel',
'ROOMMATE:INITIALIZED rr_Claudia',
'ROOMMATE:INITIALIZED'
];
2019.07.15 13:11:23 4: AutoShuttersControl (AutoShuttersControl) - Devname: AutoShuttersControl Name: AutoShuttersControl Notify: $VAR1 = [
'userAttrList: rolled out'
];
2019.07.15 13:11:24 0: Featurelevel: 5.9
2019.07.15 13:11:24 0: Server started with 366 defined entities (fhem.pl:19805/2019-07-09 perl:5.026001 os:linux user:fhem pid:17381)
2019.07.15 13:11:26 3: telnetForBlockingFn_1563189086: port 35323 opened
2019.07.15 13:11:27 4: AutoShuttersControl (AutoShuttersControl) - Devname: Astro Name: AutoShuttersControl Notify: $VAR1 = [
'ObsJD: 2458679.97',
'MoonDistanceObserver: 399248',
'MoonAlt: -62.2',
'SunDistance: 152060115',
'MoonDistance: 393594',
'MoonAge: 163.6',
'ObsLMST: 07:18:34',
'ObsTime: 13:11:27',
'MoonLon: 276.3',
'MoonAz: 25.8',
'SunAlt: 62.7',
'ObsGMST: 06:43:32',
'SunDistanceObserver: 152054449',
'SunAz: 170.1'
];
2019.07.15 13:11:27 4: AutoShuttersControl (AutoShuttersControl) - Devname: Astro Name: AutoShuttersControl Notify: $VAR1 = [
'state: Updated'
];
2019.07.15 13:11:30 4: AutoShuttersControl (AutoShuttersControl) - Devname: AutoShuttersControl Name: AutoShuttersControl Notify: $VAR1 = [
'Rolladen_Bad_nextAstroTimeEvent: 15.07.2019 - 21:32'
];
2019.07.15 13:11:30 4: AutoShuttersControl (AutoShuttersControl) - Devname: AutoShuttersControl Name: AutoShuttersControl Notify: $VAR1 = [
'state: created new drive timer'
];
2019.07.15 13:11:30 4: AutoShuttersControl (AutoShuttersControl) - Devname: AutoShuttersControl Name: AutoShuttersControl Notify: $VAR1 = [
'Rolladen_Esszimmer_nextAstroTimeEvent: 15.07.2019 - 21:32'
];
2019.07.15 13:11:30 4: AutoShuttersControl (AutoShuttersControl) - Devname: AutoShuttersControl Name: AutoShuttersControl Notify: $VAR1 = [
'state: created new drive timer'
];
2019.07.15 13:11:30 4: AutoShuttersControl (AutoShuttersControl) - Devname: AutoShuttersControl Name: AutoShuttersControl Notify: $VAR1 = [
'Rolladen_Gaestezimmer_nextAstroTimeEvent: 15.07.2019 - 21:32'
];
2019.07.15 13:11:30 4: AutoShuttersControl (AutoShuttersControl) - Devname: AutoShuttersControl Name: AutoShuttersControl Notify: $VAR1 = [
'state: created new drive timer'
];
2019.07.15 13:11:30 4: AutoShuttersControl (AutoShuttersControl) - Devname: AutoShuttersControl Name: AutoShuttersControl Notify: $VAR1 = [
'Rolladen_Schlafzimmer_nextAstroTimeEvent: 15.07.2019 - 21:32'
];
2019.07.15 13:11:30 4: AutoShuttersControl (AutoShuttersControl) - Devname: AutoShuttersControl Name: AutoShuttersControl Notify: $VAR1 = [
'state: created new drive timer'
];
2019.07.15 13:11:30 4: AutoShuttersControl (AutoShuttersControl) - Devname: AutoShuttersControl Name: AutoShuttersControl Notify: $VAR1 = [
'Rolladen_Wohnzimmer_nextAstroTimeEvent: 15.07.2019 - 21:32'
];
2019.07.15 13:11:30 4: AutoShuttersControl (AutoShuttersControl) - Devname: AutoShuttersControl Name: AutoShuttersControl Notify: $VAR1 = [
'state: created new drive timer'
];
Ich habe (nach dem ASC löschen und neu anlegen) keine Roomates verknüpft, weil das im Log auch auftaucht ?!
Sieht alles gut aus. Ich kann da nichts finden. Am besten verbose lassen und warten bis es wieder klemmt.
Zitat von: CoolTux am 15 Juli 2019, 12:19:06
Hallo Dirk,
Bei einem twostate Sensor ist gekippt nicht anderes wie offen. Hier zu fahren fände ich leichtsinnig, da so das Fenster für einen Einbruch ganz offen steht.
Das Fahren mittels Brightness ist nun mal Event basiert. Hier kann ich leider nichts machen. ASC arbeitet größten Teils so, also Event basiert.
Grüße
ah ja darauf bin ich bei einem twostate sensor noch gar nicht gekommen :) Der weiß ja gar nicht das gekippt ist.
Und beim BH1750 überlege ich mir mal wie ich periodische Abfragen hinbekommen kann. Denke aber da muss im Modul gefummelt werden denn selbst eine manuelle Abfrage ändert das state luminosity nicht sofern auch kein neuer Wert entstanden ist.
Zitat von: CoolTux am 15 Juli 2019, 13:42:51
Sieht alles gut aus. Ich kann da nichts finden. Am besten verbose lassen und warten bis es wieder klemmt.
ok! Ich danke Dir schonmal...
Hallo Allerseits,
ich verwende ASC in der version 0.6.21 und habe 1 Anregung zur Diskussion:
Es geht um den Helligkeitssensor für die Beschattungssteuerung. Dieser arbeitet mit einem Messbereich bei mir bis ca. 30000 Lux - Eltako FAH65. Unterhalb von 1000 Lux ist das Signal nicht besonders präzise. Für die Beschattungsfunktion ist der gut geeignet. Weiterhin verwende ich als Bewegungs- und Dämmerungssensor den Eltako FABH65S mehrfach. Dieser sendet eine Helligkeitsinformation 0 ... 2048 Lux. Ist damit in der Dämmerung klar überlegen aber in der Beschattung völlig ungeeignet weil ständig der maximalen Wert gesendet wird.
Vorschlag:
Im ASC Modul zentral einen Helligkeits-Sensor z.B. FABH65S implementieren, der Lage ist auch bei Dämmerung noch ein brauchbares Signal zu übermitteln. Die Beschattung bleibt wie bisher über die einzelnen Rollladenmodule mit dem Helligkeitssensor z.B. FAH65 verknüpft. Vorteil wäre das dieser hochauflösende Sensor in der Dämmerung am Morgen und Abend exakter arbeitet zum menschlichen Empfinden der Helligkeit als die "astro" Einstellung es ermöglicht.
Was denk Ihr?
Gruß Bernd
Hallo en-trust, hallo zusammen,
gerade kam die Frage auf, wie ich als Neuling mein ASC konfiguriert habe und ob ich es man kurz zusammenfassen kann.
Dann liefer ich hier mal alles als raw listing, für das einfachere Übernehmen.
1. Ein Astro device
defmod ASC_Astro Astro
attr ASC_Astro icon telescope
attr ASC_Astro interval 600
attr ASC_Astro recomputeAt NewDay,SunRise,SunSet,AstroTwilightEvening,AstroTwilightMorning,CivilTwilightEvening,CivilTwilightMorning,CustomTwilightEvening,CustomTwilightMorning
attr ASC_Astro room Rollos
2. In der fhem.cfg braucht Ihr noch Eure Position im All :-)
Die Webseite https://www.sonnenverlauf.de/#/50.1106,8.6821,16/2019.07.01/15:03/1/0 (https://www.sonnenverlauf.de/#/50.1106,8.6821,16/2019.07.01/15:03/1/0) hat mir dabei geholfen.
attr global altitude ZZ
attr global language DE
attr global latitude XX.85750
attr global longitude Y.49420
3. Dann das ASC Device nach der wiki Anleitung definieren.
Hier sind meine Benutzer Attribute, die ich bisher verwende
defmod ASC AutoShuttersControl
attr ASC ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
attr ASC ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
attr ASC ASC_autoShuttersControlEvening on
attr ASC ASC_autoShuttersControlMorning on
attr ASC ASC_debug 1
attr ASC ASC_tempSensor Heizung:heatSourceIN <==== Das ist meine LWP, die mir im Süden die Temperatur liefert
attr ASC ASC_twilightDevice ASC_Astro <=== Das Astro Device für die Position im All
attr ASC devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
attr ASC icon fts_shutter_automatic
attr ASC room Rollos
attr ASC verbose 5
4. Im den Rollo Devices nach der wiki Beschreibung attr ASC setzen
5. scanForShutters
6. Ein Beispiel für ein EnOcean Rollo Device
defmod AR_O_Rollo_FSB61 EnOcean 019ECA75
attr AR_O_Rollo_FSB61 ASC 1
attr AR_O_Rollo_FSB61 ASC_BrightnessSensor ASC_Brightness:state <===== Mein Dummy
attr AR_O_Rollo_FSB61 ASC_Down astro
attr AR_O_Rollo_FSB61 ASC_Pos_Reading position
attr AR_O_Rollo_FSB61 ASC_Shading_Angle_Left 15 <==== 90-15 = 75° <=== Wenn man nach draußen schaut kommt ab hier die Sonne von links
attr AR_O_Rollo_FSB61 ASC_Shading_Angle_Right 40 <==== 90+40 = 130° <==== und da isse wieder weg
attr AR_O_Rollo_FSB61 ASC_Shading_Direction 90 <==== Das ist die Richtung des Fensters, hier z.B. Osten
attr AR_O_Rollo_FSB61 ASC_Shading_MinMax_Elevation 16 <==== ASC_Astro:SunAlt
attr AR_O_Rollo_FSB61 ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18 <==== Das wird mit der Temperatur meiner LWP verglichen ( attr ASC ASC_tempSensor)
attr AR_O_Rollo_FSB61 ASC_Shading_Mode always
attr AR_O_Rollo_FSB61 ASC_Shading_Pos 60 <==== Da soll das Rollo hinfahren
attr AR_O_Rollo_FSB61 ASC_Shading_StateChange_Cloudy 200 <=== Die Werte müssen zum Brightness Device passen
attr AR_O_Rollo_FSB61 ASC_Shading_StateChange_Sunny 300
attr AR_O_Rollo_FSB61 ASC_Up astro
attr AR_O_Rollo_FSB61 IODev TCM_ESP3_0
attr AR_O_Rollo_FSB61 alias AR_O_Rollo_FSB61
attr AR_O_Rollo_FSB61 comMode confirm
attr AR_O_Rollo_FSB61 eep A5-3F-7F
attr AR_O_Rollo_FSB61 manufID 00D
attr AR_O_Rollo_FSB61 model Eltako_FSB_ACK
attr AR_O_Rollo_FSB61 room EnOcean,Rollos
attr AR_O_Rollo_FSB61 settingAccuracy high
attr AR_O_Rollo_FSB61 shutTime 18
attr AR_O_Rollo_FSB61 shutTimeCloses 20 <===== Das ist bei EnOcean für das Erreichen der finalen oberen Endposition wichtig
attr AR_O_Rollo_FSB61 stateFormat position
attr AR_O_Rollo_FSB61 subDef FFBA2382
attr AR_O_Rollo_FSB61 subType manufProfile
attr AR_O_Rollo_FSB61 verbose 0
attr AR_O_Rollo_FSB61 webCmd opens:stop:closes
7. Wichtig, alle Rollos müssen sauber getestet sein und mit position/pct [0|100] in die absoluten Endpositionen fahren!!!
Ansonsten lassen sich die Rollos nicht immer einwandfrei positionieren.
8. Das Wetter ist auch noch interessant
defmod ProPlanta PROPLANTA <Eure Stadt> de
attr ProPlanta INTERVAL 900
attr ProPlanta forecastDays 4
attr ProPlanta room Informationen->Wetter,Rollos
9. Ich habe keine Helligkeits Sensoren, dashalb nehme ich ein Dummy
defmod ASC_Brightness dummy
attr ASC_Brightness room Rollos
10. Hiermit mach ich mir einen "Helligkeits" bzw "Sonnen Intensitäts" Wert
Achtung, dass ist nicht mathematisch sinnvoll/wertvoll ;-)
Hierbei ist wetter_<Eure Stadt>_II ein Device, was mir mit "wundergroud" die Wetterdaten einer naheliegenden Messstation liefert. Die hatte zufällig Radiation und UV Index Werte. Vielen Dank in den Nachbarort :-)
defmod ASC_Brightness_calc notify ASC_Astro:SunAlt.* {fhem "set ASC_Brightness ".( (ReadingsVal("wetter_<Eure Stadt>_II","solarRadiation",0)*0.5 +1) * (ReadingsVal("wetter_<Eure Stadt>_II","solarUV",0)*0.8 +1) /4) }
attr ASC_Brightness_calc room Rollos
11. Für die Terrasse fehlt mir auch der Türsensor für eine Verriegelung, wenn ich da mal raus gehe.
defmod WO_W_Fenster dummy
attr WO_W_Fenster alias WO_W_Fenster
attr WO_W_Fenster room Rollos
attr WO_W_Fenster setList state:open,closed,tilted
12. Mit dieser readingsGroup verschaffe ich mir Übersicht über Astro Informationen, die ich verwende
defmod rg_ASC_Astro readingsGroup <Gerät>,<Aufgang>,<Untergang>,<Grad>,<Elevation>,<Zeit>,<Season> (ASC_Astro):CivilTwilightMorning,CivilTwilightEvening,SunAz,SunAlt,ObsTime,ObsSeason
attr rg_ASC_Astro room Rollos
13. Hiermit gibt es Infos von den Rollos (Danke an das Wiki)
defmod rg_ASC_Rolllaeden_Times readingsGroup <>,<Up>,<Down>,<Last_Drive>,<Pos.>,<Up_Early>,<Up_Late>,<Up_WE/Hol>,<Down_Early>,<Down_Late>,<Mode_Down>,<Mode_Up> \
(^.{4}_Rollo_FSB61):!?ASC_Up,!?ASC_Down,!ASC_ShuttersLastDrive,!(level|dim|position),!?ASC_Time_Up_Early,!?ASC_Time_Up_Late,!?ASC_Time_Up_WE_Holiday,!?ASC_Time_Down_Early,!?ASC_Time_Down_Late,!?ASC_Mode_Down,!?ASC_Mode_Up\
attr rg_ASC_Rolllaeden_Times alias Zeitsteuerung
attr rg_ASC_Rolllaeden_Times commands {ASC_Up => 'ASC_Up:time,astro,brightness',\
ASC_Down => 'ASC_Down:time,astro,brightness',\
ASC_Time_Down_Early => 'ASC_Time_Down_Early:time', \
ASC_Time_Down_Late => 'ASC_Time_Down_Late:time', \
ASC_Time_Up_WE_Holiday => 'ASC_Time_Up_WE_Holiday:time',\
ASC_Time_Up_Early => 'ASC_Time_Up_Early:time', \
ASC_Time_Up_Late => 'ASC_Time_Up_Late:time', \
ASC_Mode_Down => 'ASC_Mode_Down:always,absent,off', \
ASC_Mode_Up => 'ASC_Mode_Up:always,absent,off' }
attr rg_ASC_Rolllaeden_Times group ASC Rollos
attr rg_ASC_Rolllaeden_Times room Rollos
attr rg_ASC_Rolllaeden_Times sortby 03
14. Nochmal Dank ans Wiki für diese readingsGroup
Von hieraus lassen sich auch die Fenstepositionen und Einstrahlungswinkel recht einfach und übersichtlich eintragen.
Die Webseite https://www.sonnenverlauf.de/#/50.1106,8.6821,16/2019.07.01/15:03/1/0 (https://www.sonnenverlauf.de/#/50.1106,8.6821,16/2019.07.01/15:03/1/0) hat mir dabei geholfen.
Sucht einfach Euer Haus und klickt drauf, schon seht Ihr den Sonnenverlauf.
Durch verändern der Uhrzeit könnt Ihr alle Sonnenwinkel/Positionen abfragen.
Natürlich hafte ich hier nicht für den inhalt des Links.
defmod rg_ASC_Shading readingsGroup <>,<Mode>,<Position>,<Links>,<Grad>,<Rechts>,<Wait>,<ShadeIn>,<ShadeOut>,<Elevation>,<Temperature>\
(^.{4}_Rollo_FSB61):!?ASC_Shading_Mode,!?ASC_Shading_Pos,!?ASC_Shading_Angle_Left,!?ASC_Shading_Direction,!?ASC_Shading_Angle_Right,!?ASC_Shading_WaitingPeriod,!?ASC_Shading_StateChange_Sunny,!?ASC_Shading_StateChange_Cloudy,!?ASC_Shading_MinMax_Elevation,!?ASC_Shading_Min_OutsideTemperature\
attr rg_ASC_Shading alias Beschattung
attr rg_ASC_Shading commands {ASC_Shading_Direction => 'ASC_Shading_Direction:90,180,270',\
ASC_Shading_Pos => 'ASC_Shading_Pos:selectnumbers,0,5,100,0,lin',\
ASC_Shading_Mode => 'ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home',\
ASC_Shading_Angle_Left => 'ASC_Shading_Angle_Left:selectnumbers,0,5,100,0,lin',\
ASC_Shading_Angle_Right => 'ASC_Shading_Angle_Right:selectnumbers,0,5,100,0,lin',\
ASC_Shading_WaitingPeriod => 'ASC_Shading_WaitingPeriod:selectnumbers,0,60,1200,0,lin',\
ASC_Shading_StateChange_Sunny => 'ASC_Shading_StateChange_Sunny:selectnumbers,0,20,1000,0,lin',\
ASC_Shading_StateChange_Cloudy => 'ASC_Shading_StateChange_Cloudy:selectnumbers,0,20,1000,0,lin',\
ASC_Shading_MinMax_Elevation =>\
'ASC_Shading_MinMax_Elevation:selectnumbers,15,1,60,0,lin' ,\
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature =>\
'ASC_Shading_Min_OutsideTemperature:selectnumbers,10,1,30,0,lin'}
attr rg_ASC_Shading group ASC Rollos
attr rg_ASC_Shading room Rollos
attr rg_ASC_Shading sortby 01
15. Ein Logfile sollte nie fehlen
defmod FileLog_Wetter FileLog ./log/Wetter-%Y-%m.log (wetter_wolfskehlen_II):(solarRadiation|solarUV)|(Heizung):(heatSourceIN)|(Thermostat_WO):room-temp:|(ProPlanta):(cloudBase|fc0_cloud06:|fc0_cloud09:|fc0_cloud12:|fc0_cloud15:|fc0_cloud18:|fc0_uv|weather:)|(ASC_Astro):(SunAlt|SunAz).*|(ASC_Brightness):brightness.*
attr FileLog_Wetter addStateEvent 1
attr FileLog_Wetter alias Log Wetter_Statistik
attr FileLog_Wetter group ASC Environment
attr FileLog_Wetter icon time_note
attr FileLog_Wetter logtype text
attr FileLog_Wetter room Rollos
attr FileLog_Wetter sortby 08
16. Das Diagramm aus dem Logfile ist noch in Arbeit
17. Roommate kommt auch noch später
Ich hoffe ich habe nichts vergessen, ansonsten fragt bitte noch mal.
Viele Grüße
Christian
Guten Abend, hätte auch noch mal eine Frage. Fenster ist offen / gekippt bei einem TwoState Kontakt ja das selbe. So die Nachtfahrt wird getriggert, anstatt das der Rollo oben bleibt, fährt er jetzt auf eine bestimmte Pos, z.b. die Ventil Pos ? Ginge sowas ?
Zitat von: D3ltorohd am 15 Juli 2019, 21:06:30
Guten Abend, hätte auch noch mal eine Frage. Fenster ist offen / gekippt bei einem TwoState Kontakt ja das selbe. So die Nachtfahrt wird getriggert, anstatt das der Rollo oben bleibt, fährt er jetzt auf eine bestimmte Pos, z.b. die Ventil Pos ? Ginge sowas ?
Sollte er eigentlich machen wenn ich mich Recht erinnere. Darf halt nichts bezüglich blocking stehen
Zitat von: CoolTux am 10 Juli 2019, 22:22:56
Am besten Du versucht einmal Dein Script hier im Issue als Antwort unter zu bringen
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/issues/42
Danke Dir
Sorry, ich hatte Deine Antwort übersehen...
Ich habe es jetzt dort auf GitHub eingestellt.
VG linuzer
Sehr gut. Ich schaue es mir an und dann werden wir sehen wie gut ich es umgesetzt bekomme ;D
Aber bitte daran denken das sowas Zeit braucht. Ich denke nicht das es diesen Sommer noch fertig wird.
Grüße
Hallo Cooltux,
kann man für das Attribut "ASC_Time_Up_Early" auch ein reading verwenden welches die Wekczeit enthält?
Zitat von: Heimweh am 16 Juli 2019, 13:34:37
Hallo Cooltux,
kann man für das Attribut "ASC_Time_Up_Early" auch ein reading verwenden welches die Wekczeit enthält?
Nein kann man nicht. Mann kann aber Roommates und Residents verwenden und für den/die Roommate/s kann eine Deckroutine erstellt werden. Im Wiki findet sich etwas zum Thema Weckroutine und Residents.
Zitat von: CoolTux am 15 Juli 2019, 12:19:06
Hallo Dirk,
Bei einem twostate Sensor ist gekippt nicht anderes wie offen. Hier zu fahren fände ich leichtsinnig, da so das Fenster für einen Einbruch ganz offen steht.
Das Fahren mittels Brightness ist nun mal Event basiert. Hier kann ich leider nichts machen. ASC arbeitet größten Teils so, also Event basiert.
Grüße
Hi,
ich habe nun auf threestate umgerüstet. Das Verhalten bleibt bei einem gekippten Fenster aber gleich. Er fährt nicht Helligkeitsgesteuert hoch und nur wenn das Fenster nach ASC_Time_Up_Late kurz geschlossen wird.
Grüße
Dirk
Guten Morgen,
Was steht denn bei Dir im state des Sensors wenn Du das Fenster gekippt hast?
Grüße
Guten morgen,
da steht tilted. Ich habe nach dem umrüsten und setzen der Attribute im Rollladen Device aber keinen Fhem restart gemacht. Liegt es evtl daran?
Selfdefence greift auch bei gekippten Fenstern? Das wusste ich noch gar nicht.
Grüße
Zitat von: Dersch am 18 Juli 2019, 08:09:52
Guten morgen,
da steht tilted. Ich habe nach dem umrüsten und setzen der Attribute im Rollladen Device aber keinen Fhem restart gemacht. Liegt es evtl daran?
Selfdefence greift auch bei gekippten Fenstern? Das wusste ich noch gar nicht.
Grüße
Ich muss mir das genauer anschauen. Werde ich gegen Ende des Monats tun. SelfDefense greift auch bei gekippten Fenstern.
Ok danke für deine Mühe.
Grüße
Dirk
Update....
So schnell kann es gehen. Durch einfaches Vergleichen und abgucken habe ich meinen Formatierungsfehler in der readingsGroup bereits gefunden.
Es fehlte einfach das "!" , wie es in der anderen RG verwendet wird.
<>,<Up>,<Down>,<Last_Drive>,<Up_Early>,<Up_Late>,<Up_WE/Hol>,<Down_Early>,<Down_Late>,<Mode_Down>,<Mode_Up>
(^.{4}_Rollo_FSB61):!?ASC_Up,!?ASC_Down,!ASC_ShuttersLastDrive,!?ASC_Time_Up_Early,!?ASC_Time_Up_Late,!?ASC_Time_Up_WE_Holiday,!?ASC_Time_Down_Early,!?ASC_Time_Down_Late,!?ASC_Mode_Down,!?ASC_Mode_Up
Nun bleibt jedoch, wie es weiter unten beschrieben wird, die Problematik mit den Attributen, wenn sie einmal gesetzt waren und dann nicht mehr verwendet werden.
Wurde ein Attribut z.B. mit einer Zeit gesetzt, dann kann man es über die RG nicht mehr entfernen, oder nicht mehr auf einen neutralen default ("null") sezten.
Hallo zusammen,
ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich wieder exotischer Anwender bin.
Für die Einstellung und den besseren Überblick der Rollo Steuerung mit ASC verwende ich die readingsGroups aus dem Wiki, die ich mir leicht angepasst habe.
Internals:
DEF <>,<Mode>,<Position>,<Links>,<Grad>,<Rechts>,<Wait>,<ShadeIn>,<ShadeOut>,<Elevation>,<Temperature>
(^.{4}_Rollo_FSB61):!?ASC_Shading_Mode,!?ASC_Shading_Pos,!?ASC_Shading_Angle_Left,!?ASC_Shading_Direction,!?ASC_Shading_Angle_Right,!?ASC_Shading_WaitingPeriod,!?ASC_Shading_StateChange_Sunny,!?ASC_Shading_StateChange_Cloudy,!?ASC_Shading_MinMax_Elevation,!?ASC_Shading_Min_OutsideTemperature
FUUID 5d21fb72-f33f-81e9-d5fb-3142e4a44e51906b
NAME rg_ASC_Shading
NR 302
NTFY_ORDER 50-rg_ASC_Shading
STATE Initialized
TYPE readingsGroup
mayBeVisible 1
CONTENT:
AR_O_Rollo_FSB61 1
BA_N_Rollo_FSB61 1
KU_S_Rollo_FSB61 1
SC_W_Rollo_FSB61 1
WO_S_Rollo_FSB61 1
WO_W_Rollo_FSB61 1
CONTENT2:
DEVICES:
ARRAY(0x4809a38)
ARRAY(0x480f778)
ARRAY(0x480f7f0)
ARRAY(0x480f868)
ARRAY(0x480f8e0)
ARRAY(0x480f958)
ARRAY(0x480f9d0)
fhem:
lastDefChange 1
last_update 1563516863.80258
helper:
DEF
commands:
ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Left:selectnumbers,0,5,100,0,lin
ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Angle_Right:selectnumbers,0,5,100,0,lin
ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Direction:90,180,270
ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_MinMax_Elevation:selectnumbers,15,1,60,0,lin
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Min_OutsideTemperature:selectnumbers,10,1,30,0,lin
ASC_Shading_Mode ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home
ASC_Shading_Pos ASC_Shading_Pos:selectnumbers,0,5,100,0,lin
ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Cloudy:selectnumbers,0,20,1000,0,lin
ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_StateChange_Sunny:selectnumbers,0,20,1000,0,lin
ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shading_WaitingPeriod:selectnumbers,0,60,1200,0,lin
positions:
AR_O_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Angle_Left 2:3
AR_O_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Angle_Right 2:5
AR_O_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Direction 2:4
AR_O_Rollo_FSB61.ASC_Shading_MinMax_Elevation 2:9
AR_O_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 2:10
AR_O_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Mode 2:1
AR_O_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Pos 2:2
AR_O_Rollo_FSB61.ASC_Shading_StateChange_Cloudy 2:8
AR_O_Rollo_FSB61.ASC_Shading_StateChange_Sunny 2:7
AR_O_Rollo_FSB61.ASC_Shading_WaitingPeriod 2:6
BA_N_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Angle_Left 3:3
BA_N_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Angle_Right 3:5
BA_N_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Direction 3:4
BA_N_Rollo_FSB61.ASC_Shading_MinMax_Elevation 3:9
BA_N_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 3:10
BA_N_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Mode 3:1
BA_N_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Pos 3:2
BA_N_Rollo_FSB61.ASC_Shading_StateChange_Cloudy 3:8
BA_N_Rollo_FSB61.ASC_Shading_StateChange_Sunny 3:7
BA_N_Rollo_FSB61.ASC_Shading_WaitingPeriod 3:6
KU_S_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Angle_Left 4:3
KU_S_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Angle_Right 4:5
KU_S_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Direction 4:4
KU_S_Rollo_FSB61.ASC_Shading_MinMax_Elevation 4:9
KU_S_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 4:10
KU_S_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Mode 4:1
KU_S_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Pos 4:2
KU_S_Rollo_FSB61.ASC_Shading_StateChange_Cloudy 4:8
KU_S_Rollo_FSB61.ASC_Shading_StateChange_Sunny 4:7
KU_S_Rollo_FSB61.ASC_Shading_WaitingPeriod 4:6
SC_W_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Angle_Left 5:3
SC_W_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Angle_Right 5:5
SC_W_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Direction 5:4
SC_W_Rollo_FSB61.ASC_Shading_MinMax_Elevation 5:9
SC_W_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 5:10
SC_W_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Mode 5:1
SC_W_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Pos 5:2
SC_W_Rollo_FSB61.ASC_Shading_StateChange_Cloudy 5:8
SC_W_Rollo_FSB61.ASC_Shading_StateChange_Sunny 5:7
SC_W_Rollo_FSB61.ASC_Shading_WaitingPeriod 5:6
WO_S_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Angle_Left 6:3
WO_S_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Angle_Right 6:5
WO_S_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Direction 6:4
WO_S_Rollo_FSB61.ASC_Shading_MinMax_Elevation 6:9
WO_S_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 6:10
WO_S_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Mode 6:1
WO_S_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Pos 6:2
WO_S_Rollo_FSB61.ASC_Shading_StateChange_Cloudy 6:8
WO_S_Rollo_FSB61.ASC_Shading_StateChange_Sunny 6:7
WO_S_Rollo_FSB61.ASC_Shading_WaitingPeriod 6:6
WO_W_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Angle_Left 7:3
WO_W_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Angle_Right 7:5
WO_W_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Direction 7:4
WO_W_Rollo_FSB61.ASC_Shading_MinMax_Elevation 7:9
WO_W_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 7:10
WO_W_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Mode 7:1
WO_W_Rollo_FSB61.ASC_Shading_Pos 7:2
WO_W_Rollo_FSB61.ASC_Shading_StateChange_Cloudy 7:8
WO_W_Rollo_FSB61.ASC_Shading_StateChange_Sunny 7:7
WO_W_Rollo_FSB61.ASC_Shading_WaitingPeriod 7:6
values:
formated:
undef
ARRAY(0x4ee49a0)
ARRAY(0x4edd438)
ARRAY(0x4ee54c8)
ARRAY(0x4ee5078)
ARRAY(0x4ea4320)
ARRAY(0x4ee4ef8)
ARRAY(0x4edd6a8)
ARRAY(0x4ee61a8)
ARRAY(0x4ee58c0)
ARRAY(0x4ee5558)
orig:
undef
ARRAY(0x4edd030)
ARRAY(0x4ee4700)
ARRAY(0x4ee4838)
ARRAY(0x4edda50)
ARRAY(0x4ee52a0)
ARRAY(0x4ee58d8)
ARRAY(0x4ee53d8)
ARRAY(0x4edd138)
ARRAY(0x4edd0d8)
ARRAY(0x4ee4b38)
prefixsuffix:
undef
ARRAY(0x4ee4cd0)
ARRAY(0x4ee4d60)
ARRAY(0x4ee70e0)
ARRAY(0x137d7f8)
ARRAY(0x4ee5438)
ARRAY(0x4ee4730)
ARRAY(0x4ee5b48)
ARRAY(0x4ee5908)
ARRAY(0x4ee6448)
ARRAY(0x4ee5de8)
Attributes:
alias Beschattung
commands {ASC_Shading_Direction => 'ASC_Shading_Direction:90,180,270',
ASC_Shading_Pos => 'ASC_Shading_Pos:selectnumbers,0,5,100,0,lin',
ASC_Shading_Mode => 'ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home',
ASC_Shading_Angle_Left => 'ASC_Shading_Angle_Left:selectnumbers,0,5,100,0,lin',
ASC_Shading_Angle_Right => 'ASC_Shading_Angle_Right:selectnumbers,0,5,100,0,lin',
ASC_Shading_WaitingPeriod => 'ASC_Shading_WaitingPeriod:selectnumbers,0,60,1200,0,lin',
ASC_Shading_StateChange_Sunny => 'ASC_Shading_StateChange_Sunny:selectnumbers,0,20,1000,0,lin',
ASC_Shading_StateChange_Cloudy => 'ASC_Shading_StateChange_Cloudy:selectnumbers,0,20,1000,0,lin',
ASC_Shading_MinMax_Elevation =>
'ASC_Shading_MinMax_Elevation:selectnumbers,15,1,60,0,lin' ,
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature =>
'ASC_Shading_Min_OutsideTemperature:selectnumbers,10,1,30,0,lin'}
group ASC Rollos
room Rollos
sortby 01
Die readingsGroup für die Zeiten, wobei hier die Spalten sich verschieben, wenn vorherige Attributspalten im Device leer sind.
Internals:
DEF <>,<Up>,<Down>,<Last_Drive>,<Up_Early>,<Up_Late>,<Up_WE/Hol>,<Down_Early>,<Down_Late>,<Mode_Down>,<Mode_Up>
(^.{4}_Rollo_FSB61):?ASC_Up,?ASC_Down,ASC_ShuttersLastDrive,?ASC_Time_Up_Early,?ASC_Time_Up_Late,?ASC_Time_Up_WE_Holiday,?ASC_Time_Down_Early,?ASC_Time_Down_Late,?ASC_Mode_Down,?ASC_Mode_Up
FUUID 5d25d9ef-f33f-81e9-0f97-75d3a80d59de9e29
NAME rg_ASC_Rolllaeden_Times
NR 306
NTFY_ORDER 50-rg_ASC_Rolllaeden_Times
STATE Initialized
TYPE readingsGroup
mayBeVisible 1
CONTENT:
AR_O_Rollo_FSB61 1
BA_N_Rollo_FSB61 1
KU_S_Rollo_FSB61 1
SC_W_Rollo_FSB61 1
WO_S_Rollo_FSB61 1
WO_W_Rollo_FSB61 1
CONTENT2:
DEVICES:
ARRAY(0x4801f88)
ARRAY(0x4809148)
ARRAY(0x480f3d0)
ARRAY(0x480f4a8)
ARRAY(0x480f520)
ARRAY(0x480f598)
ARRAY(0x480f610)
fhem:
lastDefChange 1
last_update 1563516863.78586
helper:
DEF
commands:
ASC_Down ASC_Down:time,astro,brightness
ASC_Mode_Down ASC_Mode_Down:always,absent,off
ASC_Mode_Up ASC_Mode_Up:always,absent,off
ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Early:15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00
ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Down_Late:19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30
ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Early:05:00,05:05,05:30,05:55,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00
ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_Late:06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Time_Up_WE_Holiday:06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00
ASC_Up ASC_Up:time,astro,brightness
position position:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100
positions:
AR_O_Rollo_FSB61.ASC_Down 2:2
AR_O_Rollo_FSB61.ASC_ShuttersLastDrive 2:3
AR_O_Rollo_FSB61.ASC_Up 2:1
BA_N_Rollo_FSB61.ASC_Down 3:2
BA_N_Rollo_FSB61.ASC_ShuttersLastDrive 3:3
BA_N_Rollo_FSB61.ASC_Up 3:1
KU_S_Rollo_FSB61.ASC_Down 4:2
KU_S_Rollo_FSB61.ASC_ShuttersLastDrive 4:3
KU_S_Rollo_FSB61.ASC_Up 4:1
SC_W_Rollo_FSB61.ASC_Down 5:2
SC_W_Rollo_FSB61.ASC_ShuttersLastDrive 5:3
SC_W_Rollo_FSB61.ASC_Time_Up_Early 5:4
SC_W_Rollo_FSB61.ASC_Time_Up_Late 5:5
SC_W_Rollo_FSB61.ASC_Up 5:1
WO_S_Rollo_FSB61.ASC_Down 6:2
WO_S_Rollo_FSB61.ASC_ShuttersLastDrive 6:3
WO_S_Rollo_FSB61.ASC_Up 6:1
WO_W_Rollo_FSB61.ASC_Down 7:2
WO_W_Rollo_FSB61.ASC_ShuttersLastDrive 7:3
WO_W_Rollo_FSB61.ASC_Up 7:1
values:
formated:
undef
ARRAY(0x4ee5f50)
ARRAY(0x4eeb200)
ARRAY(0x4ee5480)
ARRAY(0x4ee6490)
ARRAY(0x5033660)
orig:
undef
ARRAY(0x4ee5d10)
ARRAY(0x4d6bd00)
ARRAY(0x4ee4b50)
ARRAY(0x4ee49e8)
ARRAY(0x4ee5698)
prefixsuffix:
undef
ARRAY(0x4ee5ad0)
ARRAY(0x4d940a8)
ARRAY(0x4eec210)
ARRAY(0x4feb018)
ARRAY(0x4ee56c8)
Attributes:
alias Zeitsteuerung
commands {position => 'position:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100',
ASC_Up => 'ASC_Up:time,astro,brightness',
ASC_Down => 'ASC_Down:time,astro,brightness',
ASC_Time_Down_Early => 'ASC_Time_Down_Early:15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00',
ASC_Time_Down_Late => 'ASC_Time_Down_Late:19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30',
ASC_Time_Up_WE_Holiday => 'ASC_Time_Up_WE_Holiday:06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00',
ASC_Time_Up_Early => 'ASC_Time_Up_Early:05:00,05:05,05:30,05:55,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00',
ASC_Time_Up_Late => 'ASC_Time_Up_Late:06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00',
ASC_Mode_Down => 'ASC_Mode_Down:always,absent,off',
ASC_Mode_Up => 'ASC_Mode_Up:always,absent,off' }
group ASC Rollos
room Rollos
sortby 02
Ein Rollo mit time für morgens und astro für abends
Internals:
DEF 019F0995
FUUID 5c49d3da-f33f-81e9-2452-87433f4b05ddbbe0
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 2
NAME SC_W_Rollo_FSB61
NR 55
NTFY_ORDER 50-SC_W_Rollo_FSB61
STATE 0
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 2
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -89
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality bad
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
TCM_ESP3_0_TIME 2019-07-19 09:00:21
TYPE EnOcean
READINGS:
2019-07-07 13:17:44 ASC_Enable on
2019-07-19 09:00:21 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-07-19 09:00:02 ASC_Time_DriveDown 19.07.2019 - 22:00
2019-07-19 09:00:02 ASC_Time_DriveUp 20.07.2019 - 09:00
2019-07-19 09:00:21 anglePos 0
2019-07-19 08:14:28 associatedWith ASC
2019-07-19 09:00:21 block unlock
2019-07-19 09:00:21 endPosition open
2019-07-19 09:00:21 position 0
2019-07-19 09:00:21 state open
2018-07-30 14:47:53 teach 4BS teach-in sent
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_BrightnessSensor ASC_Brightness:state
ASC_Down astro
ASC_Pos_Reading position
ASC_Shading_Angle_Left 30
ASC_Shading_Angle_Right 7
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_MinMax_Elevation 20
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 400
ASC_Shading_StateChange_Sunny 500
ASC_Time_Up_Early 09:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Up time
IODev TCM_ESP3_0
alias SC_W_Rollo
comMode confirm
devStateIcon 100:fts_shutter_100 \d:fts_shutter_10 1\d.*:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90
eep A5-3F-7F
group ASC Rollos
icon hue_room_bedroom
manufID 00D
model Eltako_FSB_ACK
room EnOcean,Rollos
settingAccuracy high
shutTime 19
shutTimeCloses 21
stateFormat position
subDef FFBA2385
subType manufProfile
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
verbose 0
webCmd opens:stop:closes
Bei den Rollos habe ich bisher nur die Attribute gesetzt, die ich auch momentan verwende, was jedoch in der readingsGroup rg_ASC_Rolllaeden_Times nicht alle Spalten gefüllt hat und somit nicht schön aussah. Ebenfalls kann man dann ja auch nicht aus der readingsGroup (RG) heraus die Werte einstellen, ohne vorher das Attribut zu setzen.
Deshalb hatte ich gestern einfach alle fehlenden Attribute über FHEM gesesetzt, die dann mit dem Wert 1 eingetragen wurden. In der RG wurden dann die Werte als leeres Pulldown angezeigt und die Pulldown Listen angezeigt. Das war okay so.
Nach einiger Zeit kam es dann zu einem ziemlichen durcheinander, was ich nicht vollends beschreiben kann.
- es wurden - warscheinlich default - Werte angezeigt.
- Die Zeitsteuerung hat sich wohl selber aktiviert, obwohl ich vorher nur "astro" mit up/down eingestellt hatte
- Es scheint mir hier keine klare Regelung zu geben, was aktiv sein soll und was ein neutraler default Wert ist. (z.B. im Datenbank Umfeld wäre das ein "null" Wert)
Ich denke ich verstehe die Verwendungsweise von attributen, jedoch fehlt mir dabei eine gewisse Anwenderfreundlichkeit. Meine Vermutung ist, dass ich durch das setzen der Attribute auch gleichzeitig die ASC Steuerung aktiviert habe und die Steuerung mit der höchsen Priorität gewonnen hat.
Meine Intension das hier zu schreiben ist es dies nochmal zu durchdenken, was in einer Entwicklungsversion 0.6.21 sicherlich noch nicht zu spät ist.
Ich wäre natürlich auch mit einer Steuerungs/Einstellungs RG in der man die attribute mit pulldown Werten auswählen kann zufrieden. In der Beispiel RG aus dem Wiki verschieben sich auch die Spalten, wenn die vorherigen readings nicht gesetzt sind. Leider fehlen mir da noch einwenid die readingsGroup Kenntnisse, um die Tabelle zb. mit html spaltenweise zu formatieren.
Über Tipps und Tricks würde ich mich freuen.
Vielen Dank für das tolle Modul und den excelenten Service
Christian
Was die readingsGroups angeht: Die aktuellen Versionen im Wiki sind (hoffentlich) alle so gestrickt, dass auch leere Elemente an der richtigen Stelle angezeigt bzw. eingestellt werden können.
Wer ältere, angepaßte eigene verwendet, muß schlicht in der DEF vor den ganzen "?" jeweils ein "!" eingefügen. Also in der rg für die Zeiten z.B. statt "?ASC_Up" dann "!?ASC_Up" verwenden usw..
Zitat von: Beta-User am 19 Juli 2019, 09:28:08
Was die readingsGroups angeht: Die aktuellen Versionen im Wiki sind (hoffentlich) alle so gestrickt, dass auch leere Elemente an der richtigen Stelle angezeigt bzw. eingestellt werden können.
Wer ältere, angepaßte eigene verwendet, muß schlicht in der DEF vor den ganzen "?" jeweils ein "!" eingefügen. Also in der rg für die Zeiten z.B. statt "?ASC_Up" dann "!?ASC_Up" verwenden usw..
Hallo Beta-User,
vielen Dank für die schnelle hilfe, ich war aber schneller ;-) . Mir war nicht bewust, dass ich alte RGs verwende, da ich damit erst vor ca 3 Wochen begonnen hatte.
Viele Grüße
Christian
Zitat von: ch.eick am 19 Juli 2019, 09:42:44
Hallo Beta-User,
vielen Dank für die schnelle hilfe, ich war aber schneller ;-) . Mir war nicht bewust, dass ich alte RGs verwende, da ich damit erst vor ca 3 Wochen begonnen hatte.
Viele Grüße
Christian
... das hatte ich nicht mehr gesehen...
Und du hast recht, nicht alle Definitionen im Wiki sind schon auf dem letzten Stand. (Das wollte ich bei Gelegenheit mal anpassen und ggf. auch noch etwas weiter generalisiertere Versionen einfügen.... kann nur nicht alles selbst testen, das macht es etwas "tricky")
Hallo nochmal,
ich habe da mal Problem gemacht :-)
Ich wollte eine Zeiteinstellung für ASC_UP herausnehmen und den von mir gesuchten "null" Wert setzen. Das bedeutet ich wollte den Zeiteintrag auf nichts setzen, damit er nicht mehr in der RG angezeigt wird. Mein Rollo fährt zeitgestreuert um 9:00 Uhr hoch, weshalb ich ASC_UP_Early/Late auf 09:00 gesetzt habe.
Nun habe ich dann folgendes gemacht. Im commands attribut habe ich vor die früheste Zeit ein "," eingetragen. Hierdurch erscheit im pulldown als oberster Eintrag ein leeres Feld. Klickt man das nun an, so geht fhem mit dem modul ASC in einen Loop!
Achtung nicht eintragen, da es einen Fehler provoziert!
ASC_Time_Up_Early:,05:00,05:05,....
ASC_Time_Up_Early => 'ASC_Time_Up_Early:,05:00,05:05,05:30,05:55,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45
,10:00', \
Und hier das passende Log dazu:
2019.07.19 09:27:54 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2019-07-16
2019.07.19 09:27:54 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: global Name: ASC Notify: [
'SAVE'
]
2019.07.19 09:28:59 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: global Name: ASC Notify: [
'ATTR rg_ASC_Rolllaeden_Times commands {position => \'position:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100\',
ASC_Up => \'ASC_Up:time,astro,brightness\',
ASC_Down => \'ASC_Down:time,astro,brightness\',
ASC_Time_Down_Early => \'ASC_Time_Down_Early:15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00\',
ASC_Time_Down_Late => \'ASC_Time_Down_Late:19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30\',
ASC_Time_Up_WE_Holiday => \'ASC_Time_Up_WE_Holiday:06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00\',
ASC_Time_Up_Early => \'ASC_Time_Up_Early:,05:00,05:05,05:30,05:55,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00\',
ASC_Time_Up_Late => \'ASC_Time_Up_Late:06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00\',
ASC_Mode_Down => \'ASC_Mode_Down:always,absent,off\',
ASC_Mode_Up => \'ASC_Mode_Up:always,absent,off\' }'
]
2019.07.19 09:29:18 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: global Name: ASC Notify: [
'ATTR SC_W_Rollo_FSB61 ASC_Time_Up_Early 1'
]
2019.07.19 09:29:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in addition (+) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2414.
2019.07.19 09:29:18 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: [
'SC_W_Rollo_FSB61_nextAstroTimeEvent: 1.01.1970 - 01:00'
]
2019.07.19 09:29:18 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: [
'state: created new drive timer'
]
2019.07.19 09:29:18 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: [
'SC_W_Rollo_FSB61_lastPosValue: 100'
]
2019.07.19 09:29:18 4: AutoShuttersControl (ASC) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
2019.07.19 09:29:19 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: [
'state: created new drive timer'
]
2019.07.19 09:29:19 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: [
'SC_W_Rollo_FSB61_lastPosValue: 100'
]
2019.07.19 09:29:19 4: AutoShuttersControl (ASC) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
2019.07.19 09:29:19 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC Name: ASC Notify: [
'state: created new drive timer'
]
....
Gruß
Christian
Ich nochmal....
Ein workaroud ist natürlich das Attribut im Device zu löschen, dann wird es als nicht gesetzt in der RG angezeigt.
Durch erneutes setzen einer Zeit im pulldown Menü wird das Reading dann natürlich wieder erzeugt.
Dies geht, denke ich alles in die Richtung von "null" Werten in den Zeit Attributen, die jedoch im Modul abgefangen werden müssten.
Viele Grüße
Christian
Na ja, die Idee damals mit den ReadingsGroups iVm. ASC war, dem Anwender deren sinnvolle Befüllung zentral zu ermöglichen und die Einrichtung zu erleichtern. Attributwerte zu löschen, stand nicht auf dem Plan (und ist afaik auch kein allg. feature von ReadingsGroup an sich)...
Generell vielleicht noch:
- natürlich kann man ggf. mit Hilfsmitteln irgendwas verbiegen, aber das ist m.E. nicht Aufgabe des Moduls, sowas auch noch abzufangen.
- Die ReadingsGroups finde ich zwischenzeitlich am "besten", wenn man dafür widgets verwendet, was auch für Zeiten möglich ist (time). Zumindest ein paar Beispiele finden sich zwischenzeitlich auch im Wiki. Dann ist man auch flexibler, was Zwischenwerte usw. angeht (selectnumbers).
Zitat von: Beta-User am 19 Juli 2019, 10:38:19
Na ja, die Idee damals mit den ReadingsGroups iVm. ASC war, dem Anwender deren sinnvolle Befüllung zentral zu ermöglichen und die Einrichtung zu erleichtern. Attributwerte zu löschen, stand nicht auf dem Plan (und ist afaik auch kein allg. feature von ReadingsGroup an sich)...
Generell vielleicht noch:
- natürlich kann man ggf. mit Hilfsmitteln irgendwas verbiegen, aber das ist m.E. nicht Aufgabe des Moduls, sowas auch noch abzufangen.
- Die ReadingsGroups finde ich zwischenzeitlich am "besten", wenn man dafür widgets verwendet, was auch für Zeiten möglich ist (time). Zumindest ein paar Beispiele finden sich zwischenzeitlich auch im Wiki. Dann ist man auch flexibler, was Zwischenwerte usw. angeht (selectnumbers).
Okay, attribute zu löschen gehört ja wirklich nicht in eine readingsGroup.
Den Gedanken aus der readingsGroup einen neutralen "null" Wert zu setzen fände ich dann doch schon charmant.
Im Modul die Fehlertoleranz zu erhöhen und Fehleingaben des Anwenders abzufangen wäre eine tolle Erweiterung.
Man könnte prüfen, ob der Wert zb. eine Zeit ist und ansonsten den wert einfach verwerfen.
Im Fall von Timern wäre die Krönung einen bestehen Timer dann auch noch zu löschen.
Beispiel:
ASC_Time_Up_Early steht auf 09:00
Ein Timer ist gesetzt
Der Anwender macht den Fehler "attr <Device> ASC_Time_UP_Early gfjgjjsd"
Das Modul erkennt " gfjgjjsd" ist keine Uhrzeit
Der Wert wird nicht verwendet, oder auf "null" gesetzt
Ein bisheriger Timer ASC_Time_Up_Early wird gelöscht
Dies hätte mehrere Vorteile:
1. Tolerant gegen Fehleingaben
2. Kein loop im ASC Modul durch den Fehler des Anwenders
3. Der Anwender kann einen Timer herausnehmen ohne das Attribut zu löschen :-)
Viele Grüße
Christian
Wer viel testet, der schreibt auch viel. Sorry, ich möchte niemanden langweilen.
Wenn man nur
ASC_Time_Up_Late setzt und ASC_Time_Up_Early gelöscht ist, dann geht das Modul von "ASC_Time_DriveUp 20.07.2019 - 09:00" auf die astro Zeit.
Setzt man nur ASC_Time_Up_Early und löscht ASC_Time_Up_Late, dann wird die Zeitsteuerung verwendet.
ASC_Up time
ASC_Down astro
Gruß
Christian
Habe ich einen Fehler gefunden, oder kann das nicht funktionieren?
Folgende Situation: Der Rollladen fährt bei Beschattung und offener Terrassentür und aktiviertem ASC_LockOut nicht herunter. Soweit gut. Aber wenn es zum night close kommt fährt der Rolladen trotz aktiviertem ASC_LockOut herunter und sperrt uns aus. Ist das ein Bug oder ein Feature? Heute war nur meine Frau draußen und ich konnte ihr das nicht als Feature verkaufen :-)
Wenn es bei aktiviertem ASC_LockOut und offener Tür der Rolladen oben bleiben sollte liefere ich gerne die notwendigen Infos nach und teste.
Viele Dank
Hallo CoolTux,
Zitatso ich habe jetzt wieder die 0.6.19 drin und alles klappt, puh... sorry das ich dir nicht mehr Futter zum troubleshooten liefern kann. Da ich ASC aber auf meinem Hauptsystem laufen lasse, musste ich jetzt erst mal zurück gehen. Mein FHEM ist in meinem Haushalt mittlerweile schon sehr "mächtig". Aber das kenn ja die meisten hier ;-)
Danke für den schnellen Rat.
Ich konnte noch beobachten, das FHEM abgestürzt ist, wenn ich den Status eines Roommates geändert habe, der in ASC eingetragen ist. Konkret nach setzen eine neuen Location, bumm!
ich muss das Thema nochmal ansprechen. Ich habe heute über FHEM auf 0.6.21 upgedatet und leider chrasht mein FHEM wieder wenn sich der Status eines in ASC verwendeten Roommates ändert.
Die letzte Meldung im Log vor dem Neustart ist:
Can't use string ("0") as a SCALAR ref while "strict refs" in use at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1242.
Ich bin jetzt wieder auf 0.6.19 zurück, die läuft einwandfrei. Was kann ich tun?
Hallo zusammen,
ich benötige Eure Hilfe.
Folgenden Sachverhalt:
Das Rollo wird vor der nächtlichen Schliessung in eine Position gefahren und soll dann nicht durch das ASC Modul verändert werden.
Ich habe ASC_BlockingTime_afterManual auf 3600 gesetzt. Hat nicht funktioniert. Das Rollo führt trotzdem den Befehl zum schliessen aus obwohl dieser nur ca 10 Minuten später kommt.
Weiter sollen die Rollos morgens, sofern die Nachtposition verändert wurde in der manuellen Position verbleiben. WIe stelle ich das ein?
Danke
Zitat von: pcjogi am 19 Juli 2019, 22:08:15
Folgende Situation: Der Rollladen fährt bei Beschattung und offener Terrassentür und aktiviertem ASC_LockOut nicht herunter. Soweit gut. Aber wenn es zum night close kommt fährt der Rolladen trotz aktiviertem ASC_LockOut herunter und sperrt uns aus. Ist das ein Bug oder ein Feature? Heute war nur meine Frau draußen und ich konnte ihr das nicht als Feature verkaufen :-)
Wenn es bei aktiviertem ASC_LockOut und offener Tür der Rolladen oben bleiben sollte liefere ich gerne die notwendigen Infos nach und teste.
der Bug war früher mal drin. Mittlerweile (aktuelle ASC-Version) ist dieser Fehler zum Glück wieder verschwunden, zumindest bei mir.
Also vermutlich irgendwas bei dir falsch eingestellt.
ASC_ShuttersPlace auf terrace gesetzt?
Sonst halt das übliche ... list vom Rollo und ASC_Device
ASC_ShuttersPlace auf terrace gesetzt? ja. führt das zu dem Verhalten?
Danke
Zitat von: Dersch am 18 Juli 2019, 07:45:04
Hi,
ich habe nun auf threestate umgerüstet. Das Verhalten bleibt bei einem gekippten Fenster aber gleich. Er fährt nicht Helligkeitsgesteuert hoch und nur wenn das Fenster nach ASC_Time_Up_Late kurz geschlossen wird.
Grüße
Dirk
Hallo,
Ich habe nun einmal geschaut. Du hast im ASC Device SelfDefense auf on, dadurch wird in der Tat beim Brightnessevent nicht gefahren wenn das Fenster nicht geschlossen ist.
Ich habe es nun etwas erweitert in der kommenden Version. Nun wird geschaut ob Residents auf home steht und dann wird doch gefahren.
Grüße
Zitat von: pcjogi am 19 Juli 2019, 22:08:15
Habe ich einen Fehler gefunden, oder kann das nicht funktionieren?
Folgende Situation: Der Rollladen fährt bei Beschattung und offener Terrassentür und aktiviertem ASC_LockOut nicht herunter. Soweit gut. Aber wenn es zum night close kommt fährt der Rolladen trotz aktiviertem ASC_LockOut herunter und sperrt uns aus. Ist das ein Bug oder ein Feature? Heute war nur meine Frau draußen und ich konnte ihr das nicht als Feature verkaufen :-)
Wenn es bei aktiviertem ASC_LockOut und offener Tür der Rolladen oben bleiben sollte liefere ich gerne die notwendigen Infos nach und teste.
Viele Dank
Das Verhalten sollte eigentlich identisch sein, sowohl bei Shading als auch bei Nachtfahrt. Bitte ein list vom ASC und vom Rollo an der Terrassentür.
Zitat von: Borkk am 20 Juli 2019, 00:35:27
Hallo CoolTux,
ich muss das Thema nochmal ansprechen. Ich habe heute über FHEM auf 0.6.21 upgedatet und leider chrasht mein FHEM wieder wenn sich der Status eines in ASC verwendeten Roommates ändert.
Die letzte Meldung im Log vor dem Neustart ist:
Can't use string ("0") as a SCALAR ref while "strict refs" in use at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1242.
Ich bin jetzt wieder auf 0.6.19 zurück, die läuft einwandfrei. Was kann ich tun?
Ich habe einen Fehler gefunden. Ob es Dein Problem behebt kann ich nicht sagen, da komischer Weise bei mir alles damit geht. Ich fixe es aber jetzt mal für die neue Version.
Zitat von: Beetle2003 am 20 Juli 2019, 08:11:36
Hallo zusammen,
ich benötige Eure Hilfe.
Folgenden Sachverhalt:
Das Rollo wird vor der nächtlichen Schliessung in eine Position gefahren und soll dann nicht durch das ASC Modul verändert werden.
Ich habe ASC_BlockingTime_afterManual auf 3600 gesetzt. Hat nicht funktioniert. Das Rollo führt trotzdem den Befehl zum schliessen aus obwohl dieser nur ca 10 Minuten später kommt.
Weiter sollen die Rollos morgens, sofern die Nachtposition verändert wurde in der manuellen Position verbleiben. WIe stelle ich das ein?
Danke
Sollte eigentlich gehen. Würde die manuelle Fahrt korrekt erkannt? Ich teste das die Tage noch einmal.
Zitat von: CoolTux am 20 Juli 2019, 15:35:22
Ich habe einen Fehler gefunden. Ob es Dein Problem behebt kann ich nicht sagen, da komischer Weise bei mir alles damit geht. Ich fixe es aber jetzt mal für die neue Version.
@Borkk
Kannst Du bitte einmal die aktuelle Version 0.6.22 im Github testen?
Zitat von: CoolTux am 20 Juli 2019, 15:45:40
Sollte eigentlich gehen. Würde die manuelle Fahrt korrekt erkannt? Ich teste das die Tage noch einmal.
Hallo CoolTux,
ich habe noch einmal getestet.
Fahre ich das Rollo manuell in eine Position, bleibt es in dieser bis die BlockingTime abgelaufen ist. Das öffnen nach der Zeit führt dazu, dass die ventilate Position angefahren wird. Ein schliessen nun hat die Folge, dass das Fenster jetzt (17:30) ganz geöffnet wird.
Das hätte ich so nicht erwartet, sondern dass das Rollo in der ventilate Position verhart oder in die "alte" fährt ( diese war mehr geschlossen).
Danke für Deine Bemühungen.
Zitat von: Beetle2003 am 20 Juli 2019, 17:55:10
Hallo CoolTux,
ich habe noch einmal getestet.
Fahre ich das Rollo manuell in eine Position, bleibt es in dieser bis die BlockingTime abgelaufen ist. Das öffnen nach der Zeit führt dazu, dass die ventilate Position angefahren wird. Ein schliessen nun hat die Folge, dass das Fenster jetzt (17:30) ganz geöffnet wird.
Das hätte ich so nicht erwartet, sondern dass das Rollo in der ventilate Position verhart oder in die "alte" fährt ( diese war mehr geschlossen).
Danke für Deine Bemühungen.
Das schließen eines Fensters führt am Tag zum ganz öffnen und in der Nacht zum ganz schließen.
Grüße
Zitat@Borkk
Kannst Du bitte einmal die aktuelle Version 0.6.22 im Github testen?
Hab sie eingespielt und die ersten Tests waren positiv. Ich konnte die Location der Roommates ohne Absturz ändern. Ich lasse die 6.22 jetzt mal drin und gebe morgen bescheid wenn alles ok ist. Bei Problemen melde ich mich früher :)
Danke für die schnelle Hilfe.
Zitat von: CoolTux am 20 Juli 2019, 18:14:03
Das schließen eines Fensters führt am Tag zum ganz öffnen und in der Nacht zum ganz schließen.
Grüße
Danke für die Rückmeldung,
wie kann dieses verhindert werden?
So gesehen gar nicht. Ausser Du deaktiviert Ventilate_Window komplett.
Zitat von: CoolTux am 20 Juli 2019, 15:27:03
Das Verhalten sollte eigentlich identisch sein, sowohl bei Shading als auch bei Nachtfahrt. Bitte ein list vom ASC und vom Rollo an der Terrassentür.
LIST von ASC
Internals:
FUUID 5d11add2-f33f-c8ac-6e17-d26f73618e4c29a9
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.21-s19814/2019-07-10 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV global,ASC,EG.Bad.Rollladen,EG.WC.Rollladen,EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster,EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer,AU.TERRASSE.LICHT,HM_AU.SEITENGARTEN.LICHT,AU.Himmel.Astro,EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster,EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer,EG.WC.Rollladen,AU.SEITENGARTEN.LICHT,EG.Wohnzimmer.Fenster.Terrassentuer,AU.Seitengarten.Licht,EG.Bad.Rollladen,AU.Terrasse.Licht
NR 66
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.21
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-20 16:06:28 EG.Bad.Rollladen_PosValue 100
2019-07-20 08:59:10 EG.Bad.Rollladen_lastPosValue 49
2019-07-20 05:00:02 EG.Bad.Rollladen_nextAstroTimeEvent 20.07.2019 - 22:00
2019-07-20 16:06:53 EG.WC.Rollladen_PosValue 100
2019-07-20 13:21:33 EG.WC.Rollladen_lastPosValue 10
2019-07-20 05:00:02 EG.WC.Rollladen_nextAstroTimeEvent 20.07.2019 - 22:00
2019-07-20 16:34:31 EG.Wohnzimmer.Fenster.Terrassentuer_PosValue 0
2019-07-20 15:45:03 EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster_PosValue 100
2019-07-20 15:44:38 EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster_lastPosValue 10
2019-07-20 05:00:02 EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster_nextAstroTimeEvent 20.07.2019 - 22:00
2019-07-20 18:37:42 EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer_PosValue 100
2019-07-20 13:47:07 EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer_lastPosValue 100
2019-07-20 05:00:02 EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer_nextAstroTimeEvent 20.07.2019 - 22:00
2019-07-05 16:33:15 ascEnable on
2019-06-26 15:44:39 controlShading on
2019-06-25 07:14:58 hardLockOut off
2019-06-28 18:46:54 partyMode off
2019-07-19 07:38:06 room_ASC__HOMEMATIC EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster,EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer
2019-07-19 07:38:06 room_ASC__HOMEMATIC_ioBroker EG.Bad.Rollladen,EG.WC.Rollladen
2019-06-25 07:14:58 selfDefense off
2019-07-20 18:37:42 state manual
2019-06-25 07:14:58 sunriseTimeWeHoliday off
2019-07-19 07:38:06 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
EG.Bad.Rollladen
EG.WC.Rollladen
EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster
EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer
monitoredDevs:
AU.Himmel.Astro:
ASC ASC_twilightDevice
AU.SEITENGARTEN.LICHT:
EG.Bad.Rollladen ASC_BrightnessSensor
EG.WC.Rollladen ASC_BrightnessSensor
AU.Seitengarten.Licht:
EG.Bad.Rollladen ASC_BrightnessSensor
EG.WC.Rollladen ASC_BrightnessSensor
AU.TERRASSE.LICHT:
EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster ASC_BrightnessSensor
AU.Terrasse.Licht:
EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster ASC_BrightnessSensor
EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer ASC_BrightnessSensor
EG.Bad.Rollladen:
EG.WC.Rollladen:
EG.Wohnzimmer.Fenster.Terrassentuer:
EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer ASC_WindowRec
EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster:
EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer:
HM_AU.SEITENGARTEN.LICHT:
HM_EG.WC.Rollladen ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -9
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -9
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_tempSensor WetterProplanta:temperature
ASC_twilightDevice AU.Himmel.Astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
LIST von EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer
Internals:
DEF NEQ0079468
FUUID 5d04d0b5-f33f-c8ac-fce5-8c82bb6f7d08403b
IODev d_ccu
NAME EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer
NR 29
STATE open
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr NEQ0079468
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer
ccutype HM-LC-Bl1PBU-FM
channels 2
firmware 2.11
statevals devstate
READINGS:
2019-07-20 18:37:42 1.DIRECTION none
2019-07-19 07:38:43 1.INHIBIT false
2019-07-20 18:37:42 1.LEVEL open
2019-07-20 18:37:42 1.WORKING no
2019-07-05 16:29:28 ASC_Enable on
2019-07-20 18:37:42 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-07-20 05:00:02 ASC_Time_DriveDown 20.07.2019 - 22:00
2019-07-20 05:00:02 ASC_Time_DriveUp 21.07.2019 - 05:00
2019-07-19 07:38:07 associatedWith ASC
2019-07-20 18:37:42 control 100
2019-07-20 18:37:42 hmstate open
2019-07-20 18:37:42 state open
hmccu:
devspec NEQ0079468
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 1
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
OVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OVAL 1
VAL 1
0.STICKY_UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UPDATE_PENDING:
OVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL none
OVAL 0
SVAL none
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL open
VAL 1.000000
1.WORKING:
OSVAL no
OVAL 0
SVAL no
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor AU.Terrasse.Licht:control
ASC_Down astro
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading control
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 230
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 10
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 10000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 22000
ASC_Up astro
ASC_WindowRec EG.Wohnzimmer.Fenster.Terrassentuer
IODev d_ccu
ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 1.LEVEL
eventMap /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/
group Rollladen
room ASC,_HOMEMATIC
statedatapoint 1.LEVEL
stripnumber 1
substexcl control
substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;DIRECTION!0:none,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
list von EG.Wohnzimmer.Fenster.Schiebetuer
Internals:
DEF MEQ0068461:3
FUUID 5d1ef27e-f33f-c8ac-e2cb-30f218fb78b65563
IODev d_ccu
NAME EG.Wohnzimmer.Fenster.Schiebetuer
NR 92
STATE 1
TYPE HMCCUCHN
ccuaddr MEQ0068461:3
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname EG.Wohnzimmer.Fenster.Schiebetuer
ccutype HM-SCI-3-FM
channels 1
chntype SHUTTER_CONTACT
firmware 1.2
statevals devstate
READINGS:
2019-07-19 07:38:43 0.AES_KEY 1
2019-07-19 07:38:43 0.CONFIG_PENDING false
2019-07-19 07:38:43 0.LOWBAT false
2019-07-19 07:38:43 0.RSSI_DEVICE 1
2019-07-19 07:38:43 0.RSSI_PEER 1
2019-07-19 07:38:43 0.STICKY_UNREACH false
2019-07-19 07:38:43 0.UNREACH false
2019-07-20 18:37:36 3.LOWBAT 0
2019-07-20 18:37:36 3.STATE 1
2019-07-20 18:37:36 control 1
2019-07-20 18:37:36 hmstate 1
2019-07-20 18:37:36 state 1
hmccu:
devspec MEQ0068461:3
dp:
0.AES_KEY:
OSVAL 1
OVAL 1
SVAL 1
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.LOWBAT:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OSVAL 1
OVAL 1
SVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OSVAL 1
OVAL 1
SVAL 1
VAL 1
0.STICKY_UNREACH:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
3.LOWBAT:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
3.STATE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 1
VAL 1
Attributes:
IODev d_ccu
devStateIcon 0:fts_door 1:fts_door_open
room ASC,_HOMEMATIC
DANKE
EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer
Das ist die Terrassentür? Und wenn die Pos des Rollos 0 ist, also offen dann fährt das Rollo nicht bei Shading, bleibt also bei 0 aber wenn die Abendfahrt kommt fährt es auf 100 also zu?
Zitat von: pcjogi am 20 Juli 2019, 20:36:26
LIST von ASC
Internals:
FUUID 5d11add2-f33f-c8ac-6e17-d26f73618e4c29a9
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.21-s19814/2019-07-10 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV global,ASC,EG.Bad.Rollladen,EG.WC.Rollladen,EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster,EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer,AU.TERRASSE.LICHT,HM_AU.SEITENGARTEN.LICHT,AU.Himmel.Astro,EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster,EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer,EG.WC.Rollladen,AU.SEITENGARTEN.LICHT,EG.Wohnzimmer.Fenster.Terrassentuer,AU.Seitengarten.Licht,EG.Bad.Rollladen,AU.Terrasse.Licht
NR 66
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.21
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-20 16:06:28 EG.Bad.Rollladen_PosValue 100
2019-07-20 08:59:10 EG.Bad.Rollladen_lastPosValue 49
2019-07-20 05:00:02 EG.Bad.Rollladen_nextAstroTimeEvent 20.07.2019 - 22:00
2019-07-20 16:06:53 EG.WC.Rollladen_PosValue 100
2019-07-20 13:21:33 EG.WC.Rollladen_lastPosValue 10
2019-07-20 05:00:02 EG.WC.Rollladen_nextAstroTimeEvent 20.07.2019 - 22:00
2019-07-20 16:34:31 EG.Wohnzimmer.Fenster.Terrassentuer_PosValue 0
2019-07-20 15:45:03 EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster_PosValue 100
2019-07-20 15:44:38 EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster_lastPosValue 10
2019-07-20 05:00:02 EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster_nextAstroTimeEvent 20.07.2019 - 22:00
2019-07-20 18:37:42 EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer_PosValue 100
2019-07-20 13:47:07 EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer_lastPosValue 100
2019-07-20 05:00:02 EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer_nextAstroTimeEvent 20.07.2019 - 22:00
2019-07-05 16:33:15 ascEnable on
2019-06-26 15:44:39 controlShading on
2019-06-25 07:14:58 hardLockOut off
2019-06-28 18:46:54 partyMode off
2019-07-19 07:38:06 room_ASC__HOMEMATIC EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster,EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer
2019-07-19 07:38:06 room_ASC__HOMEMATIC_ioBroker EG.Bad.Rollladen,EG.WC.Rollladen
2019-06-25 07:14:58 selfDefense off
2019-07-20 18:37:42 state manual
2019-06-25 07:14:58 sunriseTimeWeHoliday off
2019-07-19 07:38:06 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
EG.Bad.Rollladen
EG.WC.Rollladen
EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster
EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer
monitoredDevs:
AU.Himmel.Astro:
ASC ASC_twilightDevice
AU.SEITENGARTEN.LICHT:
EG.Bad.Rollladen ASC_BrightnessSensor
EG.WC.Rollladen ASC_BrightnessSensor
AU.Seitengarten.Licht:
EG.Bad.Rollladen ASC_BrightnessSensor
EG.WC.Rollladen ASC_BrightnessSensor
AU.TERRASSE.LICHT:
EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster ASC_BrightnessSensor
AU.Terrasse.Licht:
EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster ASC_BrightnessSensor
EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer ASC_BrightnessSensor
EG.Bad.Rollladen:
EG.WC.Rollladen:
EG.Wohnzimmer.Fenster.Terrassentuer:
EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer ASC_WindowRec
EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebefenster:
EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer:
HM_AU.SEITENGARTEN.LICHT:
HM_EG.WC.Rollladen ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -9
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -9
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_tempSensor WetterProplanta:temperature
ASC_twilightDevice AU.Himmel.Astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
LIST von EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer
Internals:
DEF NEQ0079468
FUUID 5d04d0b5-f33f-c8ac-fce5-8c82bb6f7d08403b
IODev d_ccu
NAME EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer
NR 29
STATE open
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr NEQ0079468
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname EG.Wohnzimmer.Rollladen.Schiebetuer
ccutype HM-LC-Bl1PBU-FM
channels 2
firmware 2.11
statevals devstate
READINGS:
2019-07-20 18:37:42 1.DIRECTION none
2019-07-19 07:38:43 1.INHIBIT false
2019-07-20 18:37:42 1.LEVEL open
2019-07-20 18:37:42 1.WORKING no
2019-07-05 16:29:28 ASC_Enable on
2019-07-20 18:37:42 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-07-20 05:00:02 ASC_Time_DriveDown 20.07.2019 - 22:00
2019-07-20 05:00:02 ASC_Time_DriveUp 21.07.2019 - 05:00
2019-07-19 07:38:07 associatedWith ASC
2019-07-20 18:37:42 control 100
2019-07-20 18:37:42 hmstate open
2019-07-20 18:37:42 state open
hmccu:
devspec NEQ0079468
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 1
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
OVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OVAL 1
VAL 1
0.STICKY_UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UPDATE_PENDING:
OVAL false
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL none
OVAL 0
SVAL none
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL open
VAL 1.000000
1.WORKING:
OSVAL no
OVAL 0
SVAL no
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor AU.Terrasse.Licht:control
ASC_Down astro
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading control
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 230
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 10
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 10000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 22000
ASC_Up astro
ASC_WindowRec EG.Wohnzimmer.Fenster.Terrassentuer
IODev d_ccu
ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 1.LEVEL
eventMap /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/
group Rollladen
room ASC,_HOMEMATIC
statedatapoint 1.LEVEL
stripnumber 1
substexcl control
substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;DIRECTION!0:none,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
list von EG.Wohnzimmer.Fenster.Schiebetuer
Internals:
DEF MEQ0068461:3
FUUID 5d1ef27e-f33f-c8ac-e2cb-30f218fb78b65563
IODev d_ccu
NAME EG.Wohnzimmer.Fenster.Schiebetuer
NR 92
STATE 1
TYPE HMCCUCHN
ccuaddr MEQ0068461:3
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname EG.Wohnzimmer.Fenster.Schiebetuer
ccutype HM-SCI-3-FM
channels 1
chntype SHUTTER_CONTACT
firmware 1.2
statevals devstate
READINGS:
2019-07-19 07:38:43 0.AES_KEY 1
2019-07-19 07:38:43 0.CONFIG_PENDING false
2019-07-19 07:38:43 0.LOWBAT false
2019-07-19 07:38:43 0.RSSI_DEVICE 1
2019-07-19 07:38:43 0.RSSI_PEER 1
2019-07-19 07:38:43 0.STICKY_UNREACH false
2019-07-19 07:38:43 0.UNREACH false
2019-07-20 18:37:36 3.LOWBAT 0
2019-07-20 18:37:36 3.STATE 1
2019-07-20 18:37:36 control 1
2019-07-20 18:37:36 hmstate 1
2019-07-20 18:37:36 state 1
hmccu:
devspec MEQ0068461:3
dp:
0.AES_KEY:
OSVAL 1
OVAL 1
SVAL 1
VAL 1
0.CONFIG_PENDING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.LOWBAT:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OSVAL 1
OVAL 1
SVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OSVAL 1
OVAL 1
SVAL 1
VAL 1
0.STICKY_UNREACH:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
3.LOWBAT:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
3.STATE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 1
VAL 1
Attributes:
IODev d_ccu
devStateIcon 0:fts_door 1:fts_door_open
room ASC,_HOMEMATIC
DANKE
Eigentlich sollte es so gehen. Aber setze bitte einmal explizit ASC_ShuttersPlace auf terrace
Zitat von: CoolTux am 20 Juli 2019, 20:22:24
So gesehen gar nicht. Ausser Du deaktiviert Ventilate_Window komplett.
Siehst Du keine Möglichkeit der Steuerung? Ventilate ist eine schöne Funktion, doch wenn das Rollo anschliessend die alte Position auf auf oder zu, je nach Tageszeit ändert, ist dieses Suboptimal.
Zitat von: Beetle2003 am 20 Juli 2019, 22:18:10
Siehst Du keine Möglichkeit der Steuerung? Ventilate ist eine schöne Funktion, doch wenn das Rollo anschliessend die alte Position auf auf oder zu, je nach Tageszeit ändert, ist dieses Suboptimal.
Mach mal bitte ein Vorschlag?
Zitat von: Beetle2003 am 20 Juli 2019, 22:18:10
Siehst Du keine Möglichkeit der Steuerung? Ventilate ist eine schöne Funktion, doch wenn das Rollo anschliessend die alte Position auf auf oder zu, je nach Tageszeit ändert, ist dieses Suboptimal.
Zitat von: CoolTux am 20 Juli 2019, 22:25:53
Mach mal bitte ein Vorschlag?
Das Verhalten hatte ich auch schon bemerkt. Hatte mich auch gewundet, warum einmal das Rollo runter und einmal hoch fährt.
Mit der Erklärung bzgl. Tag und Nacht ist mir die aktuelle Umsetzung klar.
Habe das Verhalten auch meiner Frau erklärt, wir können uns aber beide immer noch nicht so recht damit anfreunden.
Wir hätten auch lieber, dass das Rollo, wenn es in die Ventilate Position ist und das Fenster geschlossen wird, wieder in die vorherige Position fährt.
Mein Vorschlag wäre bei den Rollos ein Attribut einzuführen, mit welchem man das Verhalten steuern kann. Einmal das aktuelle Verhalten mit Tag und Nacht oder jeweils die vorherige Position anfahren.
Wenn man Tag und Nacht als Default für das Attribut wählt, ändert sich das Verhalten nach einem FHEM Update erstmal nicht und nur wenn man es anders verwenden will, kann man das Verhalten über das Attribute umschalten.
Grüße,
Ban
Hallo,
ich habe Probleme mit dem Lockout-schutz( ASC_lockOut = soft) während der Beschattung an der Terrassentür, wenn ich die ComfortPos benutze.
Beschattung funktioniert einwandfrei nach Helligkeit, etc., das Rollo fährt auf die Beschattungsposition, super. Wenn ich dann meinen ThreeStateSensor auf Open bewege, fährt das Rollo aus der Beschattung in die Comfort_Pos, soweit so gut. Sobald aber die ASC_Shading_WaitingPeriod abgelaufen ist (zur Zeit testweise auf 60sec) fährt das Rolle wieder in die Beschattung, obwohl der ThreeStateSensor noch auf Open steht! Das passiert immer. Ich find den Fehler einfach nicht und würde mich über Hilfe freuen:
Rollo-Device:
Internals:
DEF sw12 H 4
FUUID 5c4624f5-f33f-0e24-e574-83a4d93b6ee37c4f
HOUSE H
IODev x10
MODEL sw12
NAME Rollo_Wohnen_links
NR 211
STATE Sonne
TYPE X10
UNIT 4
READINGS:
2019-07-20 15:41:19 ASC_Enable on
2019-07-21 10:15:49 ASC_Time_DriveDown 21.07.2019 - 21:24
2019-07-21 10:15:49 ASC_Time_DriveUp 22.07.2019 - 07:45
2019-07-21 10:15:45 associatedWith RolloSteuerung
2019-07-20 13:09:44 dimmer 90
2019-07-21 10:32:45 dimto 20
2019-07-20 12:57:27 onoff 0
2019-07-21 10:32:45 state dimto 20
internals:
interfaces dimmer
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -2
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -2
ASC_BrightnessSensor Klima_Aussen_Wetterstation:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 100
ASC_LockOut soft
ASC_Open_Pos 100
ASC_Pos_Reading dimto
ASC_Shading_Angle_Left 77
ASC_Shading_Angle_Right 210
ASC_Shading_Direction 30
ASC_Shading_MinMax_Elevation 33.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 195
ASC_Shading_StateChange_Sunny 200
ASC_Shading_WaitingPeriod 60
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_TempSensor Wetterstation:temperature
ASC_Time_Up_Early 7:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_WiggleValue 10
ASC_WindowRec TGriffPos:state
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev x10
cmdIcon on:control_arrow_upward off:control_arrow_downward
devStateIcon .*:fts_garage_door_20
eventMap /on:on/dimto 20:Sonne/off:off/
room EG->Wohnen,Protokoll->X10
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate group_map structexclude
webCmd on:Sonne:off
ASC-Device:
Internals:
FUUID 5d16f458-f33f-7550-91fa-30f2b5635c72618f
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.21-s19814/2019-07-10 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME RolloSteuerung
NOTIFYDEV HelligkeitGarten,Klima_Aussen_Wetterstation,RolloSteuerung,TGriffPos,TWI,global,Markise,Rollo_Essen_Nord,Rollo_Essen_Sued,Rollo_Essen_links,Rollo_Essen_rechts,Rollo_Kueche,Rollo_Schlafzimmer,Rollo_Studio_links_unten,Rollo_Studio_rechts_unten,Rollo_Timon,Rollo_Wohnen_links,Rollo_Wohnen_rechts
NR 661
NTFY_ORDER 51-RolloSteuerung
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.21
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-21 05:46:47 Markise_lastPosValue 0
2019-07-21 10:15:48 Markise_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:10
2019-07-21 05:46:47 Rollo_Essen_Nord_lastPosValue 0
2019-07-21 10:15:48 Rollo_Essen_Nord_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:10
2019-07-21 05:32:10 Rollo_Essen_Sued_lastPosValue 0
2019-07-21 10:15:49 Rollo_Essen_Sued_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:24
2019-07-21 10:50:32 Rollo_Essen_links_lastPosValue 0
2019-07-21 10:15:49 Rollo_Essen_links_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:10
2019-07-21 05:46:47 Rollo_Essen_rechts_lastPosValue 0
2019-07-21 10:15:49 Rollo_Essen_rechts_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:10
2019-07-21 05:46:47 Rollo_Kueche_lastPosValue 100
2019-07-21 10:15:49 Rollo_Kueche_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:10
2019-07-21 05:46:47 Rollo_Schlafzimmer_lastPosValue 0
2019-07-21 10:15:49 Rollo_Schlafzimmer_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:10
2019-07-21 05:46:47 Rollo_Studio_links_unten_lastPosValue 0
2019-07-21 10:15:49 Rollo_Studio_links_unten_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:10
2019-07-21 05:46:47 Rollo_Studio_rechts_unten_lastPosValue 0
2019-07-21 10:15:49 Rollo_Studio_rechts_unten_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:10
2019-07-21 05:46:47 Rollo_Timon_lastPosValue 0
2019-07-21 10:15:49 Rollo_Timon_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:10
2019-07-16 20:32:56 Rollo_Wohnen_links_PosValue 20
2019-07-21 10:32:45 Rollo_Wohnen_links_lastPosValue 100
2019-07-21 10:15:49 Rollo_Wohnen_links_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:24
2019-07-21 07:45:06 Rollo_Wohnen_rechts_lastPosValue 0
2019-07-21 10:15:49 Rollo_Wohnen_rechts_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:24
2019-07-14 05:39:29 TerrasseLinks_lastPosValue 0
2019-07-14 05:39:29 TerrasseRechts_lastPosValue 0
2019-07-21 10:28:15 ascEnable on
2019-07-21 10:28:20 controlShading on
2019-07-20 15:24:58 hardLockOut off
2019-07-21 10:15:42 room_Au__en-_Garten_Protokoll-_X10 Markise
2019-07-21 10:15:42 room_DG-_Studio_Protokoll-_X10 Rollo_Studio_links_unten,Rollo_Studio_rechts_unten
2019-07-21 10:15:42 room_EG-_Een_Protokoll-_X10 Rollo_Essen_Nord,Rollo_Essen_Sued,Rollo_Essen_links,Rollo_Essen_rechts
2019-07-21 10:15:42 room_EG-_Kueche_Protokoll-_Homematic Rollo_Kueche
2019-07-21 10:15:42 room_EG-_Wohnen_Protokoll-_X10 Rollo_Wohnen_links,Rollo_Wohnen_rechts
2019-07-21 10:15:42 room_OG-_Schlafzimmer_Protokoll-_X10 Rollo_Schlafzimmer
2019-07-21 10:15:42 room_OG-_Timon_Protokoll-_X10 Rollo_Timon
2019-07-20 15:31:03 selfDefense off
2019-07-21 10:15:49 state created new drive timer
2019-06-29 07:17:12 sunriseTimeWeHoliday off
2019-07-21 10:15:42 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Markise
Rollo_Essen_Nord
Rollo_Essen_Sued
Rollo_Essen_links
Rollo_Essen_rechts
Rollo_Kueche
Rollo_Schlafzimmer
Rollo_Studio_links_unten
Rollo_Studio_rechts_unten
Rollo_Timon
Rollo_Wohnen_links
Rollo_Wohnen_rechts
monitoredDevs:
HelligkeitGarten:
Rollo_Essen_Nord ASC_BrightnessSensor
Rollo_Essen_Sued ASC_BrightnessSensor
Rollo_Essen_rechts ASC_BrightnessSensor
Rollo_Kueche ASC_BrightnessSensor
Rollo_Schlafzimmer ASC_BrightnessSensor
Rollo_Studio_links_unten ASC_BrightnessSensor
Rollo_Studio_rechts_unten ASC_BrightnessSensor
Rollo_Timon ASC_BrightnessSensor
Klima_Aussen_Wetterstation:
RolloSteuerung ASC_windSensor
Rollo_Essen_links ASC_BrightnessSensor
Rollo_Wohnen_links ASC_BrightnessSensor
Rollo_Wohnen_rechts ASC_BrightnessSensor
Rollo_Wohnen_links:
TGriffPos:
Rollo_Wohnen_links ASC_WindowRec
TWI:
RolloSteuerung ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_tempSensor Klima_Aussen_Wetterstation:temperature
ASC_twilightDevice TWI
ASC_windSensor Klima_Aussen_Wetterstation:windSpeed
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Danke und Grüße,
wiego
Zitat von: wiego am 21 Juli 2019, 10:59:01
Hallo,
ich habe Probleme mit dem Lockout-schutz( ASC_lockOut = soft) während der Beschattung an der Terrassentür, wenn ich die ComfortPos benutze.
Beschattung funktioniert einwandfrei nach Helligkeit, etc., das Rollo fährt auf die Beschattungsposition, super. Wenn ich dann meinen ThreeStateSensor auf Open bewege, fährt das Rollo aus der Beschattung in die Comfort_Pos, soweit so gut. Sobald aber die ASC_Shading_WaitingPeriod abgelaufen ist (zur Zeit testweise auf 60sec) fährt das Rolle wieder in die Beschattung, obwohl der ThreeStateSensor noch auf Open steht! Das passiert immer. Ich find den Fehler einfach nicht und würde mich über Hilfe freuen:
Rollo-Device:
Internals:
DEF sw12 H 4
FUUID 5c4624f5-f33f-0e24-e574-83a4d93b6ee37c4f
HOUSE H
IODev x10
MODEL sw12
NAME Rollo_Wohnen_links
NR 211
STATE Sonne
TYPE X10
UNIT 4
READINGS:
2019-07-20 15:41:19 ASC_Enable on
2019-07-21 10:15:49 ASC_Time_DriveDown 21.07.2019 - 21:24
2019-07-21 10:15:49 ASC_Time_DriveUp 22.07.2019 - 07:45
2019-07-21 10:15:45 associatedWith RolloSteuerung
2019-07-20 13:09:44 dimmer 90
2019-07-21 10:32:45 dimto 20
2019-07-20 12:57:27 onoff 0
2019-07-21 10:32:45 state dimto 20
internals:
interfaces dimmer
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -2
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -2
ASC_BrightnessSensor Klima_Aussen_Wetterstation:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 100
ASC_LockOut soft
ASC_Open_Pos 100
ASC_Pos_Reading dimto
ASC_Shading_Angle_Left 77
ASC_Shading_Angle_Right 210
ASC_Shading_Direction 30
ASC_Shading_MinMax_Elevation 33.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 195
ASC_Shading_StateChange_Sunny 200
ASC_Shading_WaitingPeriod 60
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_TempSensor Wetterstation:temperature
ASC_Time_Up_Early 7:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_WiggleValue 10
ASC_WindowRec TGriffPos:state
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev x10
cmdIcon on:control_arrow_upward off:control_arrow_downward
devStateIcon .*:fts_garage_door_20
eventMap /on:on/dimto 20:Sonne/off:off/
room EG->Wohnen,Protokoll->X10
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate group_map structexclude
webCmd on:Sonne:off
ASC-Device:
Internals:
FUUID 5d16f458-f33f-7550-91fa-30f2b5635c72618f
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.21-s19814/2019-07-10 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME RolloSteuerung
NOTIFYDEV HelligkeitGarten,Klima_Aussen_Wetterstation,RolloSteuerung,TGriffPos,TWI,global,Markise,Rollo_Essen_Nord,Rollo_Essen_Sued,Rollo_Essen_links,Rollo_Essen_rechts,Rollo_Kueche,Rollo_Schlafzimmer,Rollo_Studio_links_unten,Rollo_Studio_rechts_unten,Rollo_Timon,Rollo_Wohnen_links,Rollo_Wohnen_rechts
NR 661
NTFY_ORDER 51-RolloSteuerung
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.21
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-21 05:46:47 Markise_lastPosValue 0
2019-07-21 10:15:48 Markise_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:10
2019-07-21 05:46:47 Rollo_Essen_Nord_lastPosValue 0
2019-07-21 10:15:48 Rollo_Essen_Nord_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:10
2019-07-21 05:32:10 Rollo_Essen_Sued_lastPosValue 0
2019-07-21 10:15:49 Rollo_Essen_Sued_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:24
2019-07-21 10:50:32 Rollo_Essen_links_lastPosValue 0
2019-07-21 10:15:49 Rollo_Essen_links_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:10
2019-07-21 05:46:47 Rollo_Essen_rechts_lastPosValue 0
2019-07-21 10:15:49 Rollo_Essen_rechts_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:10
2019-07-21 05:46:47 Rollo_Kueche_lastPosValue 100
2019-07-21 10:15:49 Rollo_Kueche_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:10
2019-07-21 05:46:47 Rollo_Schlafzimmer_lastPosValue 0
2019-07-21 10:15:49 Rollo_Schlafzimmer_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:10
2019-07-21 05:46:47 Rollo_Studio_links_unten_lastPosValue 0
2019-07-21 10:15:49 Rollo_Studio_links_unten_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:10
2019-07-21 05:46:47 Rollo_Studio_rechts_unten_lastPosValue 0
2019-07-21 10:15:49 Rollo_Studio_rechts_unten_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:10
2019-07-21 05:46:47 Rollo_Timon_lastPosValue 0
2019-07-21 10:15:49 Rollo_Timon_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:10
2019-07-16 20:32:56 Rollo_Wohnen_links_PosValue 20
2019-07-21 10:32:45 Rollo_Wohnen_links_lastPosValue 100
2019-07-21 10:15:49 Rollo_Wohnen_links_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:24
2019-07-21 07:45:06 Rollo_Wohnen_rechts_lastPosValue 0
2019-07-21 10:15:49 Rollo_Wohnen_rechts_nextAstroTimeEvent 21.07.2019 - 21:24
2019-07-14 05:39:29 TerrasseLinks_lastPosValue 0
2019-07-14 05:39:29 TerrasseRechts_lastPosValue 0
2019-07-21 10:28:15 ascEnable on
2019-07-21 10:28:20 controlShading on
2019-07-20 15:24:58 hardLockOut off
2019-07-21 10:15:42 room_Au__en-_Garten_Protokoll-_X10 Markise
2019-07-21 10:15:42 room_DG-_Studio_Protokoll-_X10 Rollo_Studio_links_unten,Rollo_Studio_rechts_unten
2019-07-21 10:15:42 room_EG-_Een_Protokoll-_X10 Rollo_Essen_Nord,Rollo_Essen_Sued,Rollo_Essen_links,Rollo_Essen_rechts
2019-07-21 10:15:42 room_EG-_Kueche_Protokoll-_Homematic Rollo_Kueche
2019-07-21 10:15:42 room_EG-_Wohnen_Protokoll-_X10 Rollo_Wohnen_links,Rollo_Wohnen_rechts
2019-07-21 10:15:42 room_OG-_Schlafzimmer_Protokoll-_X10 Rollo_Schlafzimmer
2019-07-21 10:15:42 room_OG-_Timon_Protokoll-_X10 Rollo_Timon
2019-07-20 15:31:03 selfDefense off
2019-07-21 10:15:49 state created new drive timer
2019-06-29 07:17:12 sunriseTimeWeHoliday off
2019-07-21 10:15:42 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Markise
Rollo_Essen_Nord
Rollo_Essen_Sued
Rollo_Essen_links
Rollo_Essen_rechts
Rollo_Kueche
Rollo_Schlafzimmer
Rollo_Studio_links_unten
Rollo_Studio_rechts_unten
Rollo_Timon
Rollo_Wohnen_links
Rollo_Wohnen_rechts
monitoredDevs:
HelligkeitGarten:
Rollo_Essen_Nord ASC_BrightnessSensor
Rollo_Essen_Sued ASC_BrightnessSensor
Rollo_Essen_rechts ASC_BrightnessSensor
Rollo_Kueche ASC_BrightnessSensor
Rollo_Schlafzimmer ASC_BrightnessSensor
Rollo_Studio_links_unten ASC_BrightnessSensor
Rollo_Studio_rechts_unten ASC_BrightnessSensor
Rollo_Timon ASC_BrightnessSensor
Klima_Aussen_Wetterstation:
RolloSteuerung ASC_windSensor
Rollo_Essen_links ASC_BrightnessSensor
Rollo_Wohnen_links ASC_BrightnessSensor
Rollo_Wohnen_rechts ASC_BrightnessSensor
Rollo_Wohnen_links:
TGriffPos:
Rollo_Wohnen_links ASC_WindowRec
TWI:
RolloSteuerung ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_tempSensor Klima_Aussen_Wetterstation:temperature
ASC_twilightDevice TWI
ASC_windSensor Klima_Aussen_Wetterstation:windSpeed
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Danke und Grüße,
wiego
Ich muss es mir noch mal später in Ruhe anschauen. Würde aber sagen das dadurch das Open bei Dir gleich Comfort ist ASC durcheinander kommt. Kannst Du Comfort auf 99 setzen zu Testzwecken?
ZitatKannst Du Comfort auf 99 setzen zu Testzwecken?
Hab ich gerade probiert, hat leider keine Besserung gebracht. Noch zur Info ein Ausschnitt aus dem Log, zu dem Zeitpunkt wenn das Rollo in Beschattung fährt, obwohl der Griff auf "open" steht:
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:47 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Wohnen_links - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:47 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Wohnen_links - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:47 - FnIsDay: Rollo_Wohnen_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:47 - FnIsDay: Rollo_Wohnen_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:47 - ShadingProcessing: Rollo_Wohnen_links - �bergebende Werte - Azimuth:156.77, Elevation: 59.22, Brightness: 219, OutTemp: 26.3, Fenster Position: 30, Winkel Links: 77, Winkel Rechts: 210, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:47 - ShadingProcessing: Rollo_Wohnen_links - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:47 - ShadingProcessing: Rollo_Wohnen_links - Alle Beschattungsbedingungen wurden erf�llt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:47 - FnIsDay: Rollo_Wohnen_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:47 - FnIsDay: Rollo_Wohnen_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:47 - FnIsDay: Rollo_Wohnen_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:47 - FnSetCmdFn: Rollo_Wohnen_links - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 99, Zielposition: 20. Grund der Fahrt: shading in
2019.07.21 12:44:47 1: CM11 device x10: (ext) checksum correct, OK for transmission
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - FnSetDriveCmd: Rollo_Wohnen_links - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - FnSetDriveCmd: Rollo_Wohnen_links - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - FnShuttersCommandSet: Rollo_Wohnen_links - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassent�r
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - ShadingProcessing: Rollo_Wohnen_links - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in und somit wird nun in die Position: 20 zum Beschatten gefahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - ShadingProcessing: Rollo_Wohnen_links - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.07.21 12:44:47
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Wohnen_links - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Essen_links - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Essen_links - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 219 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - FnIsDay: Rollo_Essen_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - FnIsDay: Rollo_Essen_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - ShadingProcessing: Rollo_Essen_links - �bergebende Werte - Azimuth:156.77, Elevation: 59.22, Brightness: 219, OutTemp: 26.3, Fenster Position: 270, Winkel Links: 60, Winkel Rechts: -10, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - ShadingProcessing: Rollo_Essen_links - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - ShadingProcessing: Rollo_Essen_links - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erf�llt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - FnIsDay: Rollo_Essen_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - FnIsDay: Rollo_Essen_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - FnIsDay: Rollo_Essen_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - FnSetCmdFn: Rollo_Essen_links - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 0=0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - FnSetDriveCmd: Rollo_Essen_links - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - FnSetDriveCmd: Rollo_Essen_links - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - FnShuttersCommandSet: Rollo_Essen_links - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassent�r
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - ShadingProcessing: Rollo_Essen_links - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out und somit wird nun in die Position: 0 zum beenden der Beschattung gefahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - ShadingProcessing: Rollo_Essen_links - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.07.21 12:44:49
ASC_DEBUG!!! 2019.07.21 12:44:49 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Essen_links - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
Es kommt also nicht zu einem " Die Fahrt wird zurückgestellt. Grund kann ein geöffnetes Fenster sein oder ein aktivierter Party Modus'" wie ich es erwartet hätte.
ZitatIch muss es mir noch mal später in Ruhe anschauen.
Danke schonmal
und Grüße
wiego
Schau ich mir heute Abend an.
Ich mach gerade ein Proxmox Clusterupdate auf 5 Nodes, da brauche ich alle Gedanken und die Testumgebung ist dafür offline :)
Zitat von: Ban am 21 Juli 2019, 10:47:40
Das Verhalten hatte ich auch schon bemerkt. Hatte mich auch gewundet, warum einmal das Rollo runter und einmal hoch fährt.
Mit der Erklärung bzgl. Tag und Nacht ist mir die aktuelle Umsetzung klar.
Habe das Verhalten auch meiner Frau erklärt, wir können uns aber beide immer noch nicht so recht damit anfreunden.
Wir hätten auch lieber, dass das Rollo, wenn es in die Ventilate Position ist und das Fenster geschlossen wird, wieder in die vorherige Position fährt.
Mein Vorschlag wäre bei den Rollos ein Attribut einzuführen, mit welchem man das Verhalten steuern kann. Einmal das aktuelle Verhalten mit Tag und Nacht oder jeweils die vorherige Position anfahren.
Wenn man Tag und Nacht als Default für das Attribut wählt, ändert sich das Verhalten nach einem FHEM Update erstmal nicht und nur wenn man es anders verwenden will, kann man das Verhalten über das Attribute umschalten.
Grüße,
Ban
Hallo,
ich habe nach einer guten Erklärung gesucht. Ich finde, dass dieses der richtige Ansatz sein kann. Was mir zusätzlich noch wichtig wäre ist, dass das System sich merkt, ob vor der ventilate Fahrt das Rollo auf manuell stand und dann in diese Postion zurüch fährt.
Danke für die Hilfestellung.
Hallo zusammen,
Ich hab da mal eine Zwischenfrage.
Gibt es bereits eine Beschreibung als Tabelle oder Prozessbild, in der das Verhalten beschrieben wird?
Gruß Christian
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Zitat von: ch.eick am 22 Juli 2019, 22:31:49
Hallo zusammen,
Ich hab da mal eine Zwischenfrage.
Gibt es bereits eine Beschreibung als Tabelle oder Prozessbild, in der das Verhalten beschrieben wird?
Gruß Christian
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Leider nein. Hatte mal mit nem Flussdiagramm angefangen es aber schnell verworfen. Es wurde riesig.
Hmm, dann kann man ja nur testen und wird immer wieder von Seiteneffekten überrascht.
Hast Du Dir einen Testplan erstellt?
Wie gehst Du da bei Fehlerfällen vor?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Ich schaue mir die Fehlerbeschreibung an und dann den Code, wenn ich damit nicht weiter komme teste ich in meiner Testumgebung.
Gibt es so etwas wie eine Beschreibung, was alles implementiert wurde oder noch auf der Wunschliste steht?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/issues
Hier sind auch Userwünsche dabei. Ansonsten ist von meiner Seite alles drin. Aber es wird bestimmt im Laufe der Zeit noch was kommen.
Ich benutze das Attribut ASC_ShuttersPlace=terrace, um einige Rolllos bei einer Abwesenheit per Residents=absent tagsüber automatisch zu schließen und bei erneuter Anwesenheit wieder zu öffnen, was soweit auch ohne Probleme gut funktioniert. Bei einer Abwesenheit die länger als ein Tag dauert Residents=absent | gone, fahren allerdings die Rolllos am nächsten Morgen beim Event "day open" alle wieder auf. Ich hatte die Funktion eigentlich so verstanden, dass die betroffenen Rolllos erst geöffnet werden, wenn der Residents Status wieder auf "home" wechselt, also z.B. erst am Ende des Urlaubs...
Habe ich die Funktion nicht richtig verstanden oder ist meine Konfiguration falsch !!??
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen...
LG Andreas
ASC Device:
Internals:
FUUID 5d217dbb-f33f-d6e8-7d7c-550a37850527b67b
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.21-s19795/2019-07-08 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rolladen
NOTIFYDEV EG_Esszimmer_Fenster1,EG_Esszimmer_Fenster2,EG_Kueche_Fenster,EG_Treppenhaus_Fenster,EG_Wohnzimmer_Fenster,EG_Wohnzimmer_Tuer,GA_Bewegungsmelder_Haustuer,Rolladen,global,myTwilight,rgr_Home,EG_Esszimmer_Rolladen,EG_Kueche_Rolladen,EG_Spielzimmer_Rolladen,EG_Treppenhaus_Rolladen,EG_WC_Rolladen,EG_Wohnenzimmer_Rolladen,EG_Wohnenzimmer_Tuer_Rolladen
NR 1399
NTFY_ORDER 51-Rolladen
STATE day open
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.21
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-23 05:30:38 EG_Esszimmer_Rolladen_PosValue 100
2019-07-23 05:30:02 EG_Esszimmer_Rolladen_lastPosValue 0
2019-07-23 05:30:02 EG_Esszimmer_Rolladen_nextAstroTimeEvent 23.07.2019 - 22:00
2019-07-23 05:30:35 EG_Kueche_Rolladen_PosValue 100
2019-07-23 05:30:02 EG_Kueche_Rolladen_lastPosValue 0
2019-07-23 05:30:02 EG_Kueche_Rolladen_nextAstroTimeEvent 23.07.2019 - 22:00
2019-07-23 05:30:39 EG_Spielzimmer_Rolladen_PosValue 100
2019-07-23 05:30:02 EG_Spielzimmer_Rolladen_lastPosValue 0
2019-07-23 05:30:02 EG_Spielzimmer_Rolladen_nextAstroTimeEvent 23.07.2019 - 22:00
2019-07-23 05:31:01 EG_Treppenhaus_Rolladen_PosValue 100
2019-07-23 05:30:02 EG_Treppenhaus_Rolladen_lastPosValue 0
2019-07-23 05:30:02 EG_Treppenhaus_Rolladen_nextAstroTimeEvent 23.07.2019 - 22:00
2019-07-23 05:30:31 EG_WC_Rolladen_PosValue 100
2019-07-23 05:30:02 EG_WC_Rolladen_lastPosValue 0
2019-07-23 05:30:02 EG_WC_Rolladen_nextAstroTimeEvent 23.07.2019 - 22:00
2019-07-23 05:30:40 EG_Wohnenzimmer_Rolladen_PosValue 100
2019-07-23 05:30:02 EG_Wohnenzimmer_Rolladen_lastPosValue 0
2019-07-23 05:30:02 EG_Wohnenzimmer_Rolladen_nextAstroTimeEvent 23.07.2019 - 22:00
2019-07-23 05:30:50 EG_Wohnenzimmer_Tuer_Rolladen_PosValue 100
2019-07-23 05:30:02 EG_Wohnenzimmer_Tuer_Rolladen_lastPosValue 0
2019-07-23 05:30:02 EG_Wohnenzimmer_Tuer_Rolladen_nextAstroTimeEvent 23.07.2019 - 22:00
2019-07-10 20:45:01 ascEnable on
2019-07-22 15:23:46 controlShading off
2019-07-22 15:24:07 hardLockOut off
2019-07-16 21:09:29 room_CUL_HM_K__che_Rolladen EG_Kueche_Rolladen
2019-07-16 21:09:29 room_CUL_HM_Rolladen_Spielzimmer EG_Spielzimmer_Rolladen
2019-07-16 21:09:29 room_CUL_HM_Rolladen_Treppenhaus EG_Treppenhaus_Rolladen
2019-07-16 21:09:29 room_CUL_HM_Rolladen_Wohnzimmer EG_Esszimmer_Rolladen,EG_Wohnenzimmer_Rolladen,EG_Wohnenzimmer_Tuer_Rolladen
2019-07-16 21:09:29 room_Rolladen_CUL_HM_WC EG_WC_Rolladen
2019-07-22 15:35:06 selfDefense on
2019-07-23 05:31:01 state day open
2019-07-09 05:38:34 sunriseTimeWeHoliday on
2019-07-16 21:09:28 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
EG_Esszimmer_Rolladen
EG_Kueche_Rolladen
EG_Spielzimmer_Rolladen
EG_Treppenhaus_Rolladen
EG_WC_Rolladen
EG_Wohnenzimmer_Rolladen
EG_Wohnenzimmer_Tuer_Rolladen
monitoredDevs:
EG_Esszimmer_Fenster1:
EG_Esszimmer_Rolladen ASC_WindowRec
EG_Esszimmer_Fenster2:
EG_Esszimmer_Rolladen ASC_WindowRec
EG_Esszimmer_Rolladen:
EG_Kueche_Fenster:
EG_Kueche_Rolladen ASC_WindowRec
EG_Kueche_Rolladen:
EG_Spielzimmer_Rolladen:
EG_Treppenhaus_Fenster:
EG_Treppenhaus_Rolladen ASC_WindowRec
EG_Treppenhaus_Rolladen:
EG_WC_Rolladen:
EG_Wohnenzimmer_Rolladen:
EG_Wohnenzimmer_Tuer_Rolladen:
EG_Wohnzimmer_Fenster:
EG_Wohnenzimmer_Rolladen ASC_WindowRec
EG_Wohnzimmer_Tuer:
EG_Wohnenzimmer_Tuer_Rolladen ASC_WindowRec
GA_Bewegungsmelder_Haustuer:
EG_Esszimmer_Rolladen ASC_BrightnessSensor
myTwilight:
Rolladen ASC_twilightDevice
rgr_Home:
Rolladen ASC_residentsDev
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp 3
ASC_residentsDev rgr_Home
ASC_tempSensor GA_Carport_Temperatursensor
ASC_twilightDevice myTwilight
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rolladen,Test
verbose 4
Rolladen Device:
Internals:
DEF 672C3C
FUUID 5d28dbc1-f33f-d6e8-9779-03ba003181468149
HMLAN1_MSGCNT 93
HMLAN1_RAWMSG E672C3C,0000,09BC766B,FF,FFB5,8DA410672C3C29A4F10601C800
HMLAN1_RSSI -75
HMLAN1_TIME 2019-07-23 05:30:40
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 93
NAME EG_Wohnenzimmer_Rolladen
NOTIFYDEV global
NR 1406
NTFY_ORDER 50-EG_Wohnenzimmer_Rolladen
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:8D - t:10 s:672C3C d:29A4F1 0601C800
protLastRcv 2019-07-23 05:30:40
protRcv 92 last_at:2019-07-23 05:30:40
protSnd 93 last_at:2019-07-23 05:30:40
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:46 min:-93 max:-70 avg:-77.95 lst:-91
rssi_at_HMLAN1 cnt:93 min:-97 max:-71 avg:-79.08 lst:-75
READINGS:
2019-07-12 21:19:37 ASC_Enable on
2019-07-23 05:30:41 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-07-23 05:30:02 ASC_Time_DriveDown 23.07.2019 - 22:00
2019-07-23 05:30:02 ASC_Time_DriveUp 24.07.2019 - 05:30
2019-07-23 05:30:03 CommandAccepted yes
2019-07-12 21:13:06 D-firmware 2.11
2019-07-12 21:13:06 D-serialNr PEQ0006437
2019-07-12 21:13:16 PairedTo 0x29A4F1
2019-07-12 21:13:17 R-driveDown 50 s
2019-07-12 21:13:17 R-driveTurn 0.5 s
2019-07-12 21:13:17 R-driveUp 50 s
2019-07-12 21:13:16 R-pairCentral 0x29A4F1
2019-07-12 21:13:17 R-sign off
2019-07-12 21:13:16 RegL_00. 00:00 02:01 0A:29 0B:A4 0C:F1 15:FF 18:00
2019-07-12 21:13:17 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-07-16 21:09:30 associatedWith Rolladen
2019-07-23 05:30:40 deviceMsg on (to VCCU)
2019-07-23 05:30:40 level 100
2019-07-23 05:30:40 motor stop:on
2019-07-23 05:30:40 pct 100
2019-07-23 05:30:40 recentStateType info
2019-07-23 05:30:40 state on
2019-07-23 05:30:40 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 141
cSnd 1129A4F1672C3C020100,1129A4F1672C3C0201C8
cfgChkResult No regs found for:
EG_Wohnenzimmer_Rolladen type:blindActuator -
list:peer register :value
0: confBtnTime :permanent
0: intKeyVisib :invisib
0: localResDis :off
0: pairCentral :0x29A4F1
1: driveDown :50 s
1: driveTurn :0.5 s
1: driveUp :50 s
1: refRunCounter :0
1: sign :off
1: statusInfoMinDly :2 s
1: statusInfoRandom :1 s
1: transmitTryMax :6
dlvlCmd ++A01129A4F1672C3C0201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +672C3C,00,00,00
nextSend 1563852641.05665
rxt 0
vccu VCCU
p:
672C3C
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 8D
io:
HMLAN1:
-73
-73
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1563852640.96795
ack:
HASH(0x68673c8)
8D800229A4F1672C3C00
rssi:
HMLAN1:
avg -77.9565217391304
cnt 46
lst -91
max -70
min -93
at_HMLAN1:
avg -79.0860215053763
cnt 93
lst -75
max -71
min -97
tmpl:
nb:
cnt 1
Attributes:
ASC 2
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_LockOut off
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDown_Pos 60
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 0
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Self_Defense_Mode absent
ASC_Shading_Pos 20
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 05:30
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_WindowRec EG_Wohnzimmer_Fenster
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.11
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room CUL_HM,Rolladen,Wohnzimmer
serialNr PEQ0006437
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
LOG File beim Event "day open"
ASC_DEBUG!!! 2019.07.23 05:30:02 - FnSetCmdFn: EG_Wohnenzimmer_Rolladen - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
2019.07.23 05:30:02.515 4: AutoShuttersControl (Rolladen) - Devname: EG_Wohnenzimmer_Rolladen Name: Rolladen Notify: [
'level: set_100'
]
2019.07.23 05:30:02.534 4: AutoShuttersControl (Rolladen) - Devname: EG_Wohnenzimmer_Rolladen Name: Rolladen Notify: [
'state: set_100'
]
ASC_DEBUG!!! 2019.07.23 05:30:02 - FnSetDriveCmd: EG_Wohnenzimmer_Rolladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.07.23 05:30:02 - FnSetDriveCmd: EG_Wohnenzimmer_Rolladen - NoOffset: NEIN
2019.07.23 05:30:02.555 4: AutoShuttersControl (Rolladen) - Devname: Rolladen Name: Rolladen Notify: [
'EG_Wohnenzimmer_Rolladen_lastPosValue: 0'
]
2019.07.23 05:30:02.556 4: AutoShuttersControl (Rolladen) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.07.23 05:30:02 - FnShuttersCommandSet: EG_Wohnenzimmer_Rolladen - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassent�r
2019.07.23 05:30:02.577 4: AutoShuttersControl (Rolladen) - Devname: Rolladen Name: Rolladen Notify: [
'EG_Wohnenzimmer_Rolladen_nextAstroTimeEvent: 23.07.2019 - 22:00'
]
2019.07.23 05:30:02.597 4: AutoShuttersControl (Rolladen) - Devname: Rolladen Name: Rolladen Notify: [
'state: created new drive timer'
]
Hallo Andreas,
Das terrace ist nicht wichtig für selfDefense in Verbindung mit selfDefense Mode absent.
Ich gebe Dir Recht es sollte sich dann in der Tat nichts mehr Bewegen. Ich muss mir das am Ende des Monats einmal in Ruhe anschauen.
Danke
Grüße
Oh... Ich dachte, Du bist nicht da... Irgendwas über Größenwahl o.ä... kann ich mich nicht mehr genau erinnern ;)
Zitat von: amenomade am 23 Juli 2019, 11:45:04
Oh... Ich dachte, Du bist nicht da... Irgendwas über Größenwahl o.ä... kann ich mich nicht mehr genau erinnern ;)
Letzte Woche 3 Tage und ab jetzt 3 Tage.
Grüße
habe seit gestern meine rolläden mit dem tollen ASC modul beglückt. das meiste klappt wie gewünscht, ganz tolle Arbeit und vielen Dank an dieser Stelle!
ich habe allerdings noch ein paar verständnisfragen, die mir trotz studieren der commandref/wiki und dem thread hier nicht klar sind:
1.) wenn in einem rolladen ASC_Shading_Mode auf absent gesetzt wird und beim Eintreten aller Bedingungen während niemand da ist der Rolladen schließt, geht dann beim Wegfall einer der Bedingungen der Rolladen wieder hoch, auch wenn in der Zwischenzeit jmd. zu Hause ist?
2.) abends möchte ich den Rolladen mit ASC_Down brightness innerhalb des Down_Early und Down_Late Korridors steuern wenn der angegebene Helligkeitswert unterschritten wird.
Das ASC_brightnessDriveUpDown attribut im ASC device hat ja das Wertepaar Wert morgens:Wert abends. Ich nehme an dass runtergefahren wird, sobald der Abendswert unterschritten wird. Oder muss die Helligkeit zum abendlichen Runterfahren im Korridor zwischen morgens und abend liegen?
3.) woran kann es liegen, dass bei einem einzigen Rolladen (alle anderen klappen), im ASC_Device das reading lastPosValue nicht aktualisiert wird wenn ich den Rolladen einmal mit set xxx pct 100 und dann mit set xxx pct 0 manuell in die Endpositionen fahre? Der lastPosValue steht immer noch auf einem Wert von heute morgen 09:30, obwohl ich tagsüber mehrfach in die Endpositionen gefahren bin
Danke für eine kurze Info.
VG,
Chris
Zitat von: MCh76 am 23 Juli 2019, 14:58:30
3.) woran kann es liegen, dass bei einem einzigen Rolladen (alle anderen klappen), im ASC_Device das reading lastPosValue nicht aktualisiert wird wenn ich den Rolladen einmal mit set xxx pct 100 und dann mit set xxx pct 0 manuell in die Endpositionen fahre? Der lastPosValue steht immer noch auf einem Wert von heute morgen 09:30, obwohl ich tagsüber mehrfach in die Endpositionen gefahren bin
Hallo Chris,
nach meinen Versuchen steht in <ASC_Device>: lastPosValue die letzte Position, die durch ASC angefahren wurde.
Da Du mit einem set Befehl "manuell" gefahren hast wird das dort nicht eingetragen, um später wieder zu der ASC Position zurück zu fahren.
Gruß
Christian
Zitat von: ch.eick am 23 Juli 2019, 15:05:31
Hallo Chris,
nach meinen Versuchen steht in <ASC_Device>: lastPosValue die letzte Position, die durch ASC angefahren wurde.
Da Du mit einem set Befehl "manuell" gefahren hast wird das dort nicht eingetragen, um später wieder zu der ASC Position zurück zu fahren.
Gruß
Christian
super! danke für die Erklärung...dann muss ich mal weiter forschen warum dieser eine Rolladen als einziger heute nicht runter gefahren ist, obwohl die Rahmenbedingungen erfüllt waren, die restlichen sind gefahren.
Hallöchen,
ich hab mal ne ganz kurze Frage zur Programmierung / Funktion vom ASC:
Bezieht sich ein Teil der Programmierung auf den Zustand vom eigentlichen STATE (nicht state!) ?
Hintergrund der Frage ist der, dass ich sehr viele Geräte die ich auch vom Handy aus bedienen möchte mit einem mehrzeigeilgem State ausgestatet hab, so dass auch in der smallscreen Darstellung mehrere Icons / Befehlen neben / übereinander dargestellt werden können. Bsp:
read0:state
<br>
read1:state
read2:state
read3:state
Jedes Icon hat zwar den gleichen Zustand (nämlich den von state) ABER der read0:ICON reagiert anders auf eine state Veränderung als read1:ICON usw ....
Für mich ist es nur wichtig, dass ich mit stateFormat nicht irgendwelche unerwünschten Effekte hervorrufe.
Vielen Dank im Voraus
Grüße
Andreas
Zitat von: MCh76 am 23 Juli 2019, 15:26:34
super! danke für die Erklärung...dann muss ich mal weiter forschen warum dieser eine Rolladen als einziger heute nicht runter gefahren ist, obwohl die Rahmenbedingungen erfüllt waren, die restlichen sind gefahren.
verbose 5
List ASC_Device
List shutter_Device
Log Auszüge
Und schon wird Dir hier geholfen [emoji16]
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Hallo zusammen,
wofür werden diese beiden Attribute verwendet?
ASC_Close_Pos in 10er-Schritten von 0 bis 100, default Vorgabe ist abhängig vom Attribut ASC
ASC_Open_Pos in 10er-Schritten von 0 bis 100, default Vorgabe ist abhängig vom Attribut ASC
Mit dem Attribut "ASC 1" im Rollo Device habe ich doch bereits gesagt, dass "position 0" einem open und "positoion 100" einem close entspricht.
Gruß
Christian
Zitat von: ch.eick am 23 Juli 2019, 18:25:56
Mit dem Attribut "ASC 1" im Rollo Device habe ich doch bereits gesagt, dass "position 0" einem open und "positoion 100" einem close entspricht.
Nicht ganz...
Ursprünglich hatten wir es wirklich nur mit Aktoren zu tun, die zwischen 0 und 100 lagen. Recht häufig ist es aber auch, dass max. 99 angesteuert werden kann (typisch für die ZWave-Aktoren). Und irgendwann hatten wir auch mal einen Fall, in dem die Werte effektiv zwischen 17 und 22 (?) lagen.
Ich selbst habe aber auch ein paar Aktoren, die offener als "offen" (im ASC-Sinn) sein können. Das allgemeine Attribut gibt also einfach nur die Richtung vor und dient als "Kenner", damit man den Aktor einfach einbinden kann, die anderen beiden braucht man uU. zusätzlich für eine sinnvolle Ansteuerung.
"Falsch" ist auch die Beschränkung auf 10-er Schritte. Effektiv geht auch mehr, wir hatten nur ursprünglich gleich ein Auswahlfeld mit drin, das brauchte "irgendeine" Vorgabe (geht mit selectnumer-widget eigentlich einfacher, hätte man damals nur wissen müssen...).
Wenn ich es richtig verstehe müsste es doch eigentlich egal sein ob ich ASC auf 1 oder 2 setze, so lange ich ASC_Pos_Reading bzw. ASC_Closed_Pos und ASC_Open_POS entsprechend setze oder?
Hintergrund meiner Frage ist, dass bei meinen Home Matic (mit levelinverse) und Velux Rolladen oben = 0 und geschlossen = 100 entspricht. demnach hab ich ASC = 2 und open_pos und closed_pos entsprechend gesetzt.
Hmm, dazu müßte man mal in den Code sehen.
Ich _vermute_, es ist nicht egal, weil die Frage, ob ein Wert "oben" oder "unten" ist, sich nach dem allg. ASC-Attribut richten sollte (so war das jedenfalls mal ursprünglich gedacht). Solange man nur morgens/abends auf- und zumacht, mag das sogar egal sein (hmm, eigentlich ja nicht, eine Fahrt ist nach meinem Verständnis nicht erforderlich, wenn offener als offen ist), aber an sich ist es m.E. eine separate Fragestellung, ob jetzt nach größergleich oder kleinergleich verglichen wird, bevor der effektive Fahrbefehl rausgeht.
Zitat von: Beta-User am 23 Juli 2019, 19:13:06
Hmm, dazu müßte man mal in den Code sehen.
Ich _vermute_, es ist nicht egal, weil die Frage, ob ein Wert "oben" oder "unten" ist, sich nach dem allg. ASC-Attribut richten sollte (so war das jedenfalls mal ursprünglich gedacht). Solange man nur morgens/abends auf- und zumacht, mag das sogar egal sein (hmm, eigentlich ja nicht, eine Fahrt ist nach meinem Verständnis nicht erforderlich, wenn offener als offen ist), aber an sich ist es m.E. eine separate Fragestellung, ob jetzt nach größergleich oder kleinergleich verglichen wird, bevor der effektive Fahrbefehl rausgeht.
ok dann stelle ich das ASC attribut mal am besten um in meinem Fall auf 1 und setz dann pos_reading auf pct...
reicht danach ein set createNewNotifyDev im ASC device oder muss ich mehr tun?
Vorsichtshalber auch scannen.Ist aber alles nur ein "vermutlich"...
Vielen Dank für die Infos.
In meinem Fall mit FSB61 reicht bisher
ASC=1
Damit ist position 0 ganz oben und 100 ganz unten, also keine schräge Sondereinstellung.
Klaus vom EnOcean Modul hat für FSB61 noch einen Patch eingebaut über den ich hier schon mal geschrieben hatte (opens/closes)
Also ist FSB61 mit ASC kompatibel und getestet.
Könntet Ihr das mit ASC_Open/Close_Pos noch in der Wiki genauer eintragen. Das mit den Beispielen hat es mir gut klar gemacht.
Danke Christian
Zitat von: ch.eick am 23 Juli 2019, 23:21:11
Könntet Ihr das mit ASC_Open/Close_Pos noch in der Wiki genauer eintragen. Das mit den Beispielen hat es mir gut klar gemacht.
Darfst gerne Rückmeldung geben zu dem, was ich jetzt ganz vorne bei der 1/2-Frage dazugebastelt habe... Aber bitte im Wiki-Bereich ;) .
Zitat von: Beta-User am 23 Juli 2019, 19:13:06
Hmm, dazu müßte man mal in den Code sehen.
Ich _vermute_, es ist nicht egal, weil die Frage, ob ein Wert "oben" oder "unten" ist, sich nach dem allg. ASC-Attribut richten sollte (so war das jedenfalls mal ursprünglich gedacht). Solange man nur morgens/abends auf- und zumacht, mag das sogar egal sein (hmm, eigentlich ja nicht, eine Fahrt ist nach meinem Verständnis nicht erforderlich, wenn offener als offen ist), aber an sich ist es m.E. eine separate Fragestellung, ob jetzt nach größergleich oder kleinergleich verglichen wird, bevor der effektive Fahrbefehl rausgeht.
Bitte daran denken daß sich die Default Fenster Auf Positionen auch nach dem ASC Wert richten. Und Beschattung auch.
Aber im Grunde ist es in der Tat egal ob 1 oder 2 man muss halt dann nur entsprechend die Defaults überschreiben durch setzen der Attribute.
Zitat von: CoolTux am 24 Juli 2019, 08:40:58
Bitte daran denken daß sich die Default Fenster Auf Positionen auch nach dem ASC Wert richten. Und Beschattung auch.
Aber im Grunde ist es in der Tat egal ob 1 oder 2 man muss halt dann nur entsprechend die Defaults überschreiben durch setzen der Attribute.
Danke für den Hinweis mit den defaults. Das baue ich vermutlich auch noch in den Wiki-Hinweis mit rein.
Trotzdem irritiert mich diese Antwort: Denn im Prinzip muß das Modul ja ständig prüfen, ob die aktuelle Position "geschlossener" oder "weniger geschlossen" ist als die jeweilige Sollposition. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass die Basislogik dafür aus dem ASC-Attribut abgeleitet wird. Alles andere ist jedenfalls auf den ersten Blick "feature-verdächtig", gerade weil man die anderen Attributwerte ansonsten recht frei setzen und damit auch bewußt ein "seltsames" (aber eben gewolltes) Verhalten herbeiführen kann.
Das ASC Modul hat damit so erstmal nichts zu tun. Es dient lediglich dazu sollten bestimmte Attribute nicht gesetzt sein Defaults zu ermitteln. Wer also OpenPos oder ClosedPos nicht setzt und ASC auf eins hat so ermittelt sich Default OpenPos 0 und ClosedPos 100, Fenster gekippt 80 und so weiter.
...wir reden vermutlich mal wieder aneinander vorbei...
Das mit den defaults ist klar (und steht btw. auch schon im Wiki).
Aber, mal ein kleines Beispiel:
Rollo steht auf 90. Closed Pos ist 80. Open Pos ist 20.
Wie fährt jetzt das Rollo, wenn "closing time" ist?
MMn. sollte es da einen Unterschied machen, ob ASC auf 1 oder 2 steht. "1" würde bedeuten: "Fahre auf 80", "2" würde "laß es, wie es ist" (weil schon geschlossener als geschlossen) zur Folge haben.
(Dass diese Einstellung ggf. "seltsam" ist, ist klar und steht hier nicht zur Diskussion... Es geht nur um die Frage, wie festgelegt wird, was "oben" und was "unten" ist, und dafür _sollte_ m.E. _nur_ das ASC-Attribut maßgeblich sein.)
nochmals kurz ne rückmeldung meinerseits.
nach der umstellung des ASC auf 1 für meine invertierten hm und velux rolläden (reading pct und zu=100/auf=0) klappt alles wunderbar.
die rollos haben gestern nacht gemäß brightness geschlossen , heute früh nach brightness geöffnet und haben heute nach überschreiten der schwellenwerte
für shading_in geschlossen.
somit meine empfehlung wenn invertierte HM oder per Velux KLF200 angebundene Rolläden im einsatz sind, den ASC = 1 zu setzen und lediglich ASC_Pos_Reading bei bedarf auf pct zu setzen.
Moin, ich bin nun bei der Implementierung für Feiertage und Wochenende
Welche Implementierung von weekend hat sich denn als die günstigste herausgestellt?
Meine Anforderung an den Kalender
1. Feiertage
2. Wochenende
3. Verschobene Arbeitswoche meiner Frau.
Montags immer frei und Samstags immer Arbeiten.
4. Ich habe normales Wochenende
Ich tendiere zu einem ical Kalender und einem Arbeitskalender für uns beide zusammen.
Einem google Abfall-kalender habe ich bereits.
Wie wären da Eure Empfehlungen?
Gruß
Christian
Hallo CoolTux
ZitatHab sie eingespielt und die ersten Tests waren positiv. Ich konnte die Location der Roommates ohne Absturz ändern. Ich lasse die 6.22 jetzt mal drin und gebe morgen bescheid wenn alles ok ist. Bei Problemen melde ich mich früher :)
Danke für die schnelle Hilfe.
Kurze Rückmeldung. Scheinbar war der Fehler den du gefunden hast die Ursache. Bisher läuft alles stabil. Danke nochmal.
Kurze Frage, wird die 06.22 schon über FHEM update ausgeliefert?
Hallo zusammen,
ich teste aktuell die Beschattungsfunktion an 2 Rollläden an der Terrassentür. Dabei ist mir aufgefallen dass in der Beschattungsfunktion
- die Rollladen nicht manuell am Taster gefahren werden können
- wenn die Terassentür aufgemacht wird die Rollläden nicht hochfahren
Ist das ein Fehler oder so gewollt?
Hier meine Konfiguration:
ASC-Device:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
FUUID 5c765ad0-f33f-cf0a-55eb-449998b200d8a87e
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.21-s19814/2019-07-10 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME asc_Rollladen
NOTIFYDEV global,asc_Rollladen,1_02_WZ_Rollladen_l,1_02_WZ_Rollladen_r,1_06_KU_Rollladen,residents,1_06_KU_Tuerkontakt,ws980wifi,tw_Altenglan,1_02_WZ_Rollladen_l,1_02_WZ_Rollladen_r,1_02_WZ_Tuerkontakt,1_06_KU_Rollladen
NR 391
NTFY_ORDER 51-asc_Rollladen
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.21
.attraggr:
.attrminint:
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-25 19:06:56 .monitoredDevs {"1_02_WZ_Rollladen_l":{},"1_06_KU_Tuerkontakt":{"1_06_KU_Rollladen":"ASC_WindowRec"},"tw_Altenglan":{"asc_Rollladen":"ASC_twilightDevice"},"ws980wifi":{"1_02_WZ_Rollladen_r":"ASC_BrightnessSensor","1_02_WZ_Rollladen_l":"ASC_BrightnessSensor"},"1_02_WZ_Tuerkontakt":{"1_02_WZ_Rollladen_r":"ASC_WindowRec","1_02_WZ_Rollladen_l":"ASC_WindowRec"},"1_02_WZ_Rollladen_r":{},"residents":{"asc_Rollladen":"ASC_residentsDev"},"1_06_KU_Rollladen":{}}
2019-07-24 11:14:57 1_02_WZ_Rollladen_l_PosValue 30
2019-06-27 08:30:02 1_02_WZ_Rollladen_l_lastDelayPosValue 100
2019-07-24 11:06:53 1_02_WZ_Rollladen_l_lastPosValue 100
2019-07-24 08:53:01 1_02_WZ_Rollladen_l_nextAstroTimeEvent 24.07.2019 - 21:30
2019-07-24 11:14:57 1_02_WZ_Rollladen_r_PosValue 30
2019-06-27 08:30:02 1_02_WZ_Rollladen_r_lastDelayPosValue 100
2019-07-24 11:06:53 1_02_WZ_Rollladen_r_lastPosValue 100
2019-07-24 08:53:01 1_02_WZ_Rollladen_r_nextAstroTimeEvent 24.07.2019 - 21:30
2019-07-24 08:53:13 1_06_KU_Rollladen_PosValue 100
2019-04-09 20:26:26 1_06_KU_Rollladen_lastDelayPosValue 30
2019-07-24 07:30:02 1_06_KU_Rollladen_lastPosValue 0
2019-07-24 08:53:01 1_06_KU_Rollladen_nextAstroTimeEvent 24.07.2019 - 21:30
2019-06-04 11:16:22 ascEnable on
2019-06-25 08:52:07 controlShading on
2019-04-01 08:56:14 hardLockOut on
2019-02-27 10:39:29 partyMode off
2019-07-24 08:52:48 room_1_02_WZ_9_06_CUL_HM 1_02_WZ_Rollladen_l,1_02_WZ_Rollladen_r
2019-07-24 08:52:48 room_1_06_KU_9_06_CUL_HM 1_06_KU_Rollladen
2019-02-27 10:39:29 selfDefense off
2019-07-24 11:14:57 state manual
2019-03-01 16:27:16 sunriseTimeWeHoliday on
2019-07-24 08:52:48 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
1_02_WZ_Rollladen_l
1_02_WZ_Rollladen_r
1_06_KU_Rollladen
monitoredDevs:
1_02_WZ_Rollladen_l:
1_02_WZ_Rollladen_r:
1_02_WZ_Tuerkontakt:
1_02_WZ_Rollladen_l ASC_WindowRec
1_02_WZ_Rollladen_r ASC_WindowRec
1_06_KU_Rollladen:
1_06_KU_Tuerkontakt:
1_06_KU_Rollladen ASC_WindowRec
residents:
asc_Rollladen ASC_residentsDev
tw_Altenglan:
asc_Rollladen ASC_twilightDevice
ws980wifi:
1_02_WZ_Rollladen_l ASC_BrightnessSensor
1_02_WZ_Rollladen_r ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -2
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_residentsDev residents:state
ASC_tempSensor ws980wifi:temperature
ASC_twilightDevice tw_Altenglan
DbLogExclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
group Rollladen
icon fts_shutter_automatic
room 1_02_WZ,1_06_KU
Rollladen Links:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
.triggerUsed 1
DEF 4F320B
FUUID 5c54237f-f33f-cf0a-a643-72548756feb57505
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.198890/2019-07-23
HMLAN1_MSGCNT 5
HMLAN1_RAWMSG R23431FBD,0001,04359F99,FF,FFC2,1780024F320B23A38D01013C0044
HMLAN1_RSSI -62
HMLAN1_TIME 2019-07-24 11:14:57
HMUART0_MSGCNT 1
HMUART0_RAWMSG 0500004D1780024F320B23A38D01013C0044
HMUART0_RSSI -77
HMUART0_TIME 2019-07-24 11:14:57
HMUART1_MSGCNT 3
HMUART1_RAWMSG 0500003A1780024F320B23A38D01013C0044
HMUART1_RSSI -58
HMUART1_TIME 2019-07-24 11:14:57
HMUART2_MSGCNT 3
HMUART2_RAWMSG 0500003A1780024F320B23A38D01013C0044
HMUART2_RSSI -58
HMUART2_TIME 2019-07-24 11:14:57
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 12
NAME 1_02_WZ_Rollladen_l
NOTIFYDEV global
NR 286
NTFY_ORDER 50-1_02_WZ_Rollladen_l
STATE 30
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:17 - t:02 s:4F320B d:23A38D 01013C0044
protLastRcv 2019-07-24 11:14:57
protRcv 4 last_at:2019-07-24 11:14:57
protSnd 5 last_at:2019-07-24 11:14:56
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:3 min:-71 max:-68 avg:-70 lst:-68
rssi_at_HMLAN1 cnt:5 min:-67 max:-62 avg:-65.2 lst:-62
rssi_at_HMUART0 cnt:1 min:-77 max:-77 avg:-77 lst:-77
rssi_at_HMUART1 cnt:3 min:-61 max:-58 avg:-59.66 lst:-58
rssi_at_HMUART2 cnt:3 min:-58 max:-55 avg:-56.33 lst:-58
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-06-04 10:45:11 .peerListRDate 2019-06-04 10:45:11
2019-07-24 11:14:57 .protLastRcv 2019-07-24 11:14:57
2019-06-04 11:23:01 ASC_Enable on
2019-07-24 11:14:57 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-07-24 08:53:01 ASC_Time_DriveDown 24.07.2019 - 21:30
2019-07-24 08:53:01 ASC_Time_DriveUp 25.07.2019 - 08:00
2019-07-24 08:52:22 Activity alive
2019-07-24 11:14:57 CommandAccepted yes
2019-06-04 11:22:43 D-firmware 2.8
2019-06-04 11:22:43 D-serialNr NEQ1220810
2019-06-04 10:45:09 PairedTo 0x23A38D
2019-06-04 10:45:09 R-confBtnTime permanent
2019-06-04 10:45:10 R-driveDown 26 s
2019-06-04 10:45:10 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-04 10:45:10 R-driveUp 27.9 s
2019-06-04 10:45:09 R-intKeyVisib invisib
2019-06-04 10:45:09 R-localResDis off
2019-06-04 10:45:09 R-pairCentral 0x23A38D
2019-06-04 10:45:10 R-refRunCounter 0
2019-06-04 10:45:10 R-sign off
2019-06-04 10:45:10 R-statusInfoMinDly 2 s
2019-06-04 10:45:10 R-statusInfoRandom 1 s
2019-06-04 10:45:10 R-transmitTryMax 6
2019-06-04 10:45:09 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
2019-06-04 10:45:10 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:17 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-07-24 08:52:49 associatedWith asc_Rollladen
2019-07-24 11:14:57 deviceMsg 30 (to VCCU)
2019-07-24 11:14:56 inhibit set_on
2019-07-24 11:14:57 level 30
2019-07-24 11:14:57 motor stop:30
2019-07-24 11:14:57 pct 30
2019-07-24 11:14:57 recentStateType ack
2019-07-24 11:14:57 state 30
2019-07-24 11:14:57 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 23
cSnd 1123A38D4F320B02013C,1123A38D4F320B0101
dlvlCmd ++A01123A38D4F320B02013C
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +4F320B,00,00,00
nextSend 1563959697.49043
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F320B
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 17
io:
HMLAN1:
-58
-58
HMUART0:
-77
-77
HMUART1:
-58
-58
HMUART2:
-58
-58
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rssi:
HMLAN1:
avg -70
cnt 3
lst -68
max -68
min -71
at_HMLAN1:
avg -65.2
cnt 5
lst -62
max -62
min -67
at_HMUART0:
avg -77
cnt 1
lst -77
max -77
min -77
at_HMUART1:
avg -59.6666666666667
cnt 3
lst -58
max -58
min -61
at_HMUART2:
avg -56.3333333333333
cnt 3
lst -58
max -55
min -58
tmpl:
Attributes:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor ws980wifi:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut hard
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 110
ASC_Shading_Angle_Right 250
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 45.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_02_WZ_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room 1_02_WZ,9_06_CUL_HM
serialNr NEQ1220810
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
Rollladen Rechts:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
.triggerUsed 1
DEF 4F30AE
FUUID 5c54237f-f33f-cf0a-8238-8745516f329d0faa
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.198890/2019-07-23
HMLAN1_MSGCNT 5
HMLAN1_RAWMSG R23431E4E,0001,04359E2A,FF,FFBD,C980024F30AE23A38D01013C0048
HMLAN1_RSSI -67
HMLAN1_TIME 2019-07-24 11:14:56
HMUART1_MSGCNT 3
HMUART1_RAWMSG 05000038C980024F30AE23A38D01013C0048
HMUART1_RSSI -56
HMUART1_TIME 2019-07-24 11:14:57
HMUART2_MSGCNT 3
HMUART2_RAWMSG 05000043C980024F30AE23A38D01013C0048
HMUART2_RSSI -67
HMUART2_TIME 2019-07-24 11:14:57
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMUART2
MSGCNT 11
NAME 1_02_WZ_Rollladen_r
NOTIFYDEV global
NR 287
NTFY_ORDER 50-1_02_WZ_Rollladen_r
STATE 30
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:C9 - t:02 s:4F30AE d:23A38D 01013C0048
protLastRcv 2019-07-24 11:14:56
protRcv 4 last_at:2019-07-24 11:14:56
protSnd 6 last_at:2019-07-24 11:14:56
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:3 min:-72 max:-67 avg:-68.66 lst:-72
rssi_at_HMLAN1 cnt:5 min:-67 max:-62 avg:-63.6 lst:-67
rssi_at_HMUART1 cnt:3 min:-58 max:-56 avg:-56.66 lst:-56
rssi_at_HMUART2 cnt:3 min:-67 max:-53 avg:-57.66 lst:-67
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-06-04 10:45:07 .peerListRDate 2019-06-04 10:45:07
2019-07-24 11:14:56 .protLastRcv 2019-07-24 11:14:56
2019-06-04 11:23:01 ASC_Enable on
2019-07-24 11:14:57 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-07-24 08:53:01 ASC_Time_DriveDown 24.07.2019 - 21:30
2019-07-24 08:53:01 ASC_Time_DriveUp 25.07.2019 - 08:00
2019-07-24 08:52:22 Activity alive
2019-07-24 11:14:56 CommandAccepted yes
2019-06-04 11:22:43 D-firmware 2.8
2019-06-04 11:22:43 D-serialNr NEQ1221020
2019-06-04 10:45:05 PairedTo 0x23A38D
2019-06-04 10:45:05 R-confBtnTime permanent
2019-06-04 10:45:06 R-driveDown 26 s
2019-06-04 10:45:06 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-04 10:45:06 R-driveUp 27.9 s
2019-06-04 10:45:05 R-intKeyVisib invisib
2019-06-04 10:45:05 R-localResDis off
2019-06-04 10:45:05 R-pairCentral 0x23A38D
2019-06-04 10:45:06 R-refRunCounter 0
2019-06-04 10:45:06 R-sign off
2019-06-04 10:45:06 R-statusInfoMinDly 2 s
2019-06-04 10:45:06 R-statusInfoRandom 1 s
2019-06-04 10:45:06 R-transmitTryMax 6
2019-06-04 10:45:05 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
2019-06-04 10:45:06 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:17 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-07-24 08:52:49 associatedWith asc_Rollladen
2019-07-24 11:14:56 deviceMsg 30 (to VCCU)
2019-07-24 11:14:56 inhibit set_on
2019-07-24 11:14:56 level 30
2019-07-24 11:14:56 motor stop:30
2019-07-24 11:14:56 pct 30
2019-07-24 11:14:56 recentStateType ack
2019-07-24 11:14:56 state 30
2019-07-24 11:14:56 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 201
cSnd 1123A38D4F30AE02013C,1123A38D4F30AE0101
dlvlCmd ++A01123A38D4F30AE02013C
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +4F30AE,00,00,00
nextSend 1563959697.49043
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F30AE
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo C9
io:
HMLAN1:
-63
-63
HMUART0:
HMUART1:
-56
-56
HMUART2:
-67
-67
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rssi:
HMLAN1:
avg -68.6666666666667
cnt 3
lst -72
max -67
min -72
at_HMLAN1:
avg -63.6
cnt 5
lst -67
max -62
min -67
at_HMUART1:
avg -56.6666666666667
cnt 3
lst -56
max -56
min -58
at_HMUART2:
avg -57.6666666666667
cnt 3
lst -67
max -53
min -67
tmpl:
Attributes:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor ws980wifi:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 0
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut hard
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 110
ASC_Shading_Angle_Right 250
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 45.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_02_WZ_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room 1_02_WZ,9_06_CUL_HM
serialNr NEQ1221020
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
Vielen Dank.
MfG
Daniel
Zitat von: dancatt am 24 Juli 2019, 11:37:47
ich teste aktuell die Beschattungsfunktion an 2 Rollläden an der Terrassentür. Dabei ist mir aufgefallen dass in der Beschattungsfunktion
- die Rollladen nicht manuell am Taster gefahren werden können
- wenn die Terassentür aufgemacht wird die Rollläden nicht hochfahren
Ist das ein Fehler oder so gewollt?
Ich könnte noch hinzufügen:
- die Rollladen in die Beschattung fahren, obwohl die Tür offen und der Aussperrschutz aktiv ist (Aussperrschutz funktioniert Abends beim runterfahren, aber nicht beim Fahren in die Beschattung)
Viele Grüße
Thorsten
Zitat von: dancatt am 24 Juli 2019, 11:37:47
Hallo zusammen,
ich teste aktuell die Beschattungsfunktion an 2 Rollläden an der Terrassentür. Dabei ist mir aufgefallen dass in der Beschattungsfunktion
- die Rollladen nicht manuell am Taster gefahren werden können
- wenn die Terassentür aufgemacht wird die Rollläden nicht hochfahren
Ist das ein Fehler oder so gewollt?
Hier meine Konfiguration:
ASC-Device:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
FUUID 5c765ad0-f33f-cf0a-55eb-449998b200d8a87e
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.21-s19814/2019-07-10 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME asc_Rollladen
NOTIFYDEV global,asc_Rollladen,1_02_WZ_Rollladen_l,1_02_WZ_Rollladen_r,1_06_KU_Rollladen,residents,1_06_KU_Tuerkontakt,ws980wifi,tw_Altenglan,1_02_WZ_Rollladen_l,1_02_WZ_Rollladen_r,1_02_WZ_Tuerkontakt,1_06_KU_Rollladen
NR 391
NTFY_ORDER 51-asc_Rollladen
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.21
.attraggr:
.attrminint:
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-25 19:06:56 .monitoredDevs {"1_02_WZ_Rollladen_l":{},"1_06_KU_Tuerkontakt":{"1_06_KU_Rollladen":"ASC_WindowRec"},"tw_Altenglan":{"asc_Rollladen":"ASC_twilightDevice"},"ws980wifi":{"1_02_WZ_Rollladen_r":"ASC_BrightnessSensor","1_02_WZ_Rollladen_l":"ASC_BrightnessSensor"},"1_02_WZ_Tuerkontakt":{"1_02_WZ_Rollladen_r":"ASC_WindowRec","1_02_WZ_Rollladen_l":"ASC_WindowRec"},"1_02_WZ_Rollladen_r":{},"residents":{"asc_Rollladen":"ASC_residentsDev"},"1_06_KU_Rollladen":{}}
2019-07-24 11:14:57 1_02_WZ_Rollladen_l_PosValue 30
2019-06-27 08:30:02 1_02_WZ_Rollladen_l_lastDelayPosValue 100
2019-07-24 11:06:53 1_02_WZ_Rollladen_l_lastPosValue 100
2019-07-24 08:53:01 1_02_WZ_Rollladen_l_nextAstroTimeEvent 24.07.2019 - 21:30
2019-07-24 11:14:57 1_02_WZ_Rollladen_r_PosValue 30
2019-06-27 08:30:02 1_02_WZ_Rollladen_r_lastDelayPosValue 100
2019-07-24 11:06:53 1_02_WZ_Rollladen_r_lastPosValue 100
2019-07-24 08:53:01 1_02_WZ_Rollladen_r_nextAstroTimeEvent 24.07.2019 - 21:30
2019-07-24 08:53:13 1_06_KU_Rollladen_PosValue 100
2019-04-09 20:26:26 1_06_KU_Rollladen_lastDelayPosValue 30
2019-07-24 07:30:02 1_06_KU_Rollladen_lastPosValue 0
2019-07-24 08:53:01 1_06_KU_Rollladen_nextAstroTimeEvent 24.07.2019 - 21:30
2019-06-04 11:16:22 ascEnable on
2019-06-25 08:52:07 controlShading on
2019-04-01 08:56:14 hardLockOut on
2019-02-27 10:39:29 partyMode off
2019-07-24 08:52:48 room_1_02_WZ_9_06_CUL_HM 1_02_WZ_Rollladen_l,1_02_WZ_Rollladen_r
2019-07-24 08:52:48 room_1_06_KU_9_06_CUL_HM 1_06_KU_Rollladen
2019-02-27 10:39:29 selfDefense off
2019-07-24 11:14:57 state manual
2019-03-01 16:27:16 sunriseTimeWeHoliday on
2019-07-24 08:52:48 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
1_02_WZ_Rollladen_l
1_02_WZ_Rollladen_r
1_06_KU_Rollladen
monitoredDevs:
1_02_WZ_Rollladen_l:
1_02_WZ_Rollladen_r:
1_02_WZ_Tuerkontakt:
1_02_WZ_Rollladen_l ASC_WindowRec
1_02_WZ_Rollladen_r ASC_WindowRec
1_06_KU_Rollladen:
1_06_KU_Tuerkontakt:
1_06_KU_Rollladen ASC_WindowRec
residents:
asc_Rollladen ASC_residentsDev
tw_Altenglan:
asc_Rollladen ASC_twilightDevice
ws980wifi:
1_02_WZ_Rollladen_l ASC_BrightnessSensor
1_02_WZ_Rollladen_r ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -2
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_residentsDev residents:state
ASC_tempSensor ws980wifi:temperature
ASC_twilightDevice tw_Altenglan
DbLogExclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
group Rollladen
icon fts_shutter_automatic
room 1_02_WZ,1_06_KU
Rollladen Links:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
.triggerUsed 1
DEF 4F320B
FUUID 5c54237f-f33f-cf0a-a643-72548756feb57505
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.198890/2019-07-23
HMLAN1_MSGCNT 5
HMLAN1_RAWMSG R23431FBD,0001,04359F99,FF,FFC2,1780024F320B23A38D01013C0044
HMLAN1_RSSI -62
HMLAN1_TIME 2019-07-24 11:14:57
HMUART0_MSGCNT 1
HMUART0_RAWMSG 0500004D1780024F320B23A38D01013C0044
HMUART0_RSSI -77
HMUART0_TIME 2019-07-24 11:14:57
HMUART1_MSGCNT 3
HMUART1_RAWMSG 0500003A1780024F320B23A38D01013C0044
HMUART1_RSSI -58
HMUART1_TIME 2019-07-24 11:14:57
HMUART2_MSGCNT 3
HMUART2_RAWMSG 0500003A1780024F320B23A38D01013C0044
HMUART2_RSSI -58
HMUART2_TIME 2019-07-24 11:14:57
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 12
NAME 1_02_WZ_Rollladen_l
NOTIFYDEV global
NR 286
NTFY_ORDER 50-1_02_WZ_Rollladen_l
STATE 30
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:17 - t:02 s:4F320B d:23A38D 01013C0044
protLastRcv 2019-07-24 11:14:57
protRcv 4 last_at:2019-07-24 11:14:57
protSnd 5 last_at:2019-07-24 11:14:56
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:3 min:-71 max:-68 avg:-70 lst:-68
rssi_at_HMLAN1 cnt:5 min:-67 max:-62 avg:-65.2 lst:-62
rssi_at_HMUART0 cnt:1 min:-77 max:-77 avg:-77 lst:-77
rssi_at_HMUART1 cnt:3 min:-61 max:-58 avg:-59.66 lst:-58
rssi_at_HMUART2 cnt:3 min:-58 max:-55 avg:-56.33 lst:-58
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-06-04 10:45:11 .peerListRDate 2019-06-04 10:45:11
2019-07-24 11:14:57 .protLastRcv 2019-07-24 11:14:57
2019-06-04 11:23:01 ASC_Enable on
2019-07-24 11:14:57 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-07-24 08:53:01 ASC_Time_DriveDown 24.07.2019 - 21:30
2019-07-24 08:53:01 ASC_Time_DriveUp 25.07.2019 - 08:00
2019-07-24 08:52:22 Activity alive
2019-07-24 11:14:57 CommandAccepted yes
2019-06-04 11:22:43 D-firmware 2.8
2019-06-04 11:22:43 D-serialNr NEQ1220810
2019-06-04 10:45:09 PairedTo 0x23A38D
2019-06-04 10:45:09 R-confBtnTime permanent
2019-06-04 10:45:10 R-driveDown 26 s
2019-06-04 10:45:10 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-04 10:45:10 R-driveUp 27.9 s
2019-06-04 10:45:09 R-intKeyVisib invisib
2019-06-04 10:45:09 R-localResDis off
2019-06-04 10:45:09 R-pairCentral 0x23A38D
2019-06-04 10:45:10 R-refRunCounter 0
2019-06-04 10:45:10 R-sign off
2019-06-04 10:45:10 R-statusInfoMinDly 2 s
2019-06-04 10:45:10 R-statusInfoRandom 1 s
2019-06-04 10:45:10 R-transmitTryMax 6
2019-06-04 10:45:09 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
2019-06-04 10:45:10 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:17 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-07-24 08:52:49 associatedWith asc_Rollladen
2019-07-24 11:14:57 deviceMsg 30 (to VCCU)
2019-07-24 11:14:56 inhibit set_on
2019-07-24 11:14:57 level 30
2019-07-24 11:14:57 motor stop:30
2019-07-24 11:14:57 pct 30
2019-07-24 11:14:57 recentStateType ack
2019-07-24 11:14:57 state 30
2019-07-24 11:14:57 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 23
cSnd 1123A38D4F320B02013C,1123A38D4F320B0101
dlvlCmd ++A01123A38D4F320B02013C
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +4F320B,00,00,00
nextSend 1563959697.49043
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F320B
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 17
io:
HMLAN1:
-58
-58
HMUART0:
-77
-77
HMUART1:
-58
-58
HMUART2:
-58
-58
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rssi:
HMLAN1:
avg -70
cnt 3
lst -68
max -68
min -71
at_HMLAN1:
avg -65.2
cnt 5
lst -62
max -62
min -67
at_HMUART0:
avg -77
cnt 1
lst -77
max -77
min -77
at_HMUART1:
avg -59.6666666666667
cnt 3
lst -58
max -58
min -61
at_HMUART2:
avg -56.3333333333333
cnt 3
lst -58
max -55
min -58
tmpl:
Attributes:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor ws980wifi:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut hard
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 110
ASC_Shading_Angle_Right 250
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 45.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_02_WZ_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room 1_02_WZ,9_06_CUL_HM
serialNr NEQ1220810
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
Rollladen Rechts:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
.triggerUsed 1
DEF 4F30AE
FUUID 5c54237f-f33f-cf0a-8238-8745516f329d0faa
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.198890/2019-07-23
HMLAN1_MSGCNT 5
HMLAN1_RAWMSG R23431E4E,0001,04359E2A,FF,FFBD,C980024F30AE23A38D01013C0048
HMLAN1_RSSI -67
HMLAN1_TIME 2019-07-24 11:14:56
HMUART1_MSGCNT 3
HMUART1_RAWMSG 05000038C980024F30AE23A38D01013C0048
HMUART1_RSSI -56
HMUART1_TIME 2019-07-24 11:14:57
HMUART2_MSGCNT 3
HMUART2_RAWMSG 05000043C980024F30AE23A38D01013C0048
HMUART2_RSSI -67
HMUART2_TIME 2019-07-24 11:14:57
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMUART2
MSGCNT 11
NAME 1_02_WZ_Rollladen_r
NOTIFYDEV global
NR 287
NTFY_ORDER 50-1_02_WZ_Rollladen_r
STATE 30
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:C9 - t:02 s:4F30AE d:23A38D 01013C0048
protLastRcv 2019-07-24 11:14:56
protRcv 4 last_at:2019-07-24 11:14:56
protSnd 6 last_at:2019-07-24 11:14:56
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:3 min:-72 max:-67 avg:-68.66 lst:-72
rssi_at_HMLAN1 cnt:5 min:-67 max:-62 avg:-63.6 lst:-67
rssi_at_HMUART1 cnt:3 min:-58 max:-56 avg:-56.66 lst:-56
rssi_at_HMUART2 cnt:3 min:-67 max:-53 avg:-57.66 lst:-67
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-06-04 10:45:07 .peerListRDate 2019-06-04 10:45:07
2019-07-24 11:14:56 .protLastRcv 2019-07-24 11:14:56
2019-06-04 11:23:01 ASC_Enable on
2019-07-24 11:14:57 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-07-24 08:53:01 ASC_Time_DriveDown 24.07.2019 - 21:30
2019-07-24 08:53:01 ASC_Time_DriveUp 25.07.2019 - 08:00
2019-07-24 08:52:22 Activity alive
2019-07-24 11:14:56 CommandAccepted yes
2019-06-04 11:22:43 D-firmware 2.8
2019-06-04 11:22:43 D-serialNr NEQ1221020
2019-06-04 10:45:05 PairedTo 0x23A38D
2019-06-04 10:45:05 R-confBtnTime permanent
2019-06-04 10:45:06 R-driveDown 26 s
2019-06-04 10:45:06 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-04 10:45:06 R-driveUp 27.9 s
2019-06-04 10:45:05 R-intKeyVisib invisib
2019-06-04 10:45:05 R-localResDis off
2019-06-04 10:45:05 R-pairCentral 0x23A38D
2019-06-04 10:45:06 R-refRunCounter 0
2019-06-04 10:45:06 R-sign off
2019-06-04 10:45:06 R-statusInfoMinDly 2 s
2019-06-04 10:45:06 R-statusInfoRandom 1 s
2019-06-04 10:45:06 R-transmitTryMax 6
2019-06-04 10:45:05 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
2019-06-04 10:45:06 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:17 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-07-24 08:52:49 associatedWith asc_Rollladen
2019-07-24 11:14:56 deviceMsg 30 (to VCCU)
2019-07-24 11:14:56 inhibit set_on
2019-07-24 11:14:56 level 30
2019-07-24 11:14:56 motor stop:30
2019-07-24 11:14:56 pct 30
2019-07-24 11:14:56 recentStateType ack
2019-07-24 11:14:56 state 30
2019-07-24 11:14:56 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 201
cSnd 1123A38D4F30AE02013C,1123A38D4F30AE0101
dlvlCmd ++A01123A38D4F30AE02013C
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +4F30AE,00,00,00
nextSend 1563959697.49043
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F30AE
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo C9
io:
HMLAN1:
-63
-63
HMUART0:
HMUART1:
-56
-56
HMUART2:
-67
-67
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rssi:
HMLAN1:
avg -68.6666666666667
cnt 3
lst -72
max -67
min -72
at_HMLAN1:
avg -63.6
cnt 5
lst -67
max -62
min -67
at_HMUART1:
avg -56.6666666666667
cnt 3
lst -56
max -56
min -58
at_HMUART2:
avg -57.6666666666667
cnt 3
lst -67
max -53
min -67
tmpl:
Attributes:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor ws980wifi:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 0
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut hard
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 110
ASC_Shading_Angle_Right 250
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 45.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_02_WZ_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room 1_02_WZ,9_06_CUL_HM
serialNr NEQ1221020
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
Vielen Dank.
MfG
Daniel
Hallo Daniel,
Laut Deinen Einstellungen ist es so gewollt.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 24 Juli 2019, 14:30:28
Hallo Daniel,
Laut Deinen Einstellungen ist es so gewollt.
Grüße
Und nach welchen Einstellungen wenn ich fragen darf?
Habe heute nach ca. 4 Wochen ein Update gemacht. Vor meinem Urlaub hatten die Taster aber noch funktioniert.
Habe heute nur die Beschattung eingebaut.
hardLockOut - on
ASC_LockOut hard
Hallo,
könnt Ihr mir hier mal eure verwendete Variante nennen?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg960734.html#msg960734 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg960734.html#msg960734)
Gruß
Christian
Zitat von: amenomade am 24 Juli 2019, 15:12:33
hardLockOut - on
ASC_LockOut hard
Das dachte ich mir. Kann es sein dass das Verhalten mittlerweile anders ist als vor einigen Wochen? Wie gesagt....vor meinem Urlaub gingen die Taster noch mit den gleichen Einstellungen. Eventuell war da aber noch ein Bug enthalten wodurch es dann doch ging. Habe nun aber auch sämtliche Einstellungen probiert. Die Schalter gehen nicht.
Zitat von: dancatt am 24 Juli 2019, 15:23:01
Das dachte ich mir. Kann es sein dass das Verhalten mittlerweile anders ist als vor einigen Wochen? Wie gesagt....vor meinem Urlaub gingen die Taster noch mit den gleichen Einstellungen. Eventuell war da aber noch ein Bug enthalten wodurch es dann doch ging. Habe nun aber auch sämtliche Einstellungen probiert. Die Schalter gehen nicht.
Ich habe ASC_LockOut soft eingestellt, jedoch haben meine Rollo Relais auch keine Hardware Verriegelung.
Gruß
Christian
Zitat von: ch.eick am 24 Juli 2019, 10:42:47
Moin, ich bin nun bei der Implementierung für Feiertage und Wochenende
Welche Implementierung von weekend hat sich denn als die günstigste herausgestellt?
Meine Anforderung an den Kalender
1. Feiertage
2. Wochenende
3. Verschobene Arbeitswoche meiner Frau.
Montags immer frei und Samstags immer Arbeiten.
4. Ich habe normales Wochenende
Ich habe die Unterscheidung zwischen Arbeitstag und freiem Tag weitgehend rausgenommen.
Gibt früheste und späteste Fahrzeit für alle Rollos, zusätzlich die Steuerung per Brightness.
Für die Schlafräume wird noch per Roommate gesteuert.
Ist flexibel und für mich nachvollziehbar ohne irgendwelche Kalender nutzen zu müssen.
Zitat von: dancatt am 24 Juli 2019, 15:23:01
Das dachte ich mir. Kann es sein dass das Verhalten mittlerweile anders ist als vor einigen Wochen? Wie gesagt....vor meinem Urlaub gingen die Taster noch mit den gleichen Einstellungen. Eventuell war da aber noch ein Bug enthalten wodurch es dann doch ging. Habe nun aber auch sämtliche Einstellungen probiert. Die Schalter gehen nicht.
Evtl. musst Du direkt am Rollo das inhibit jetzt einmal aufheben. So lange
2019-07-24 11:14:56 inhibit set_on
steht, geht der Schalter nicht.
Zitat von: amenomade am 24 Juli 2019, 15:56:26
Evtl. musst Du direkt am Rollo das inhibit jetzt einmal aufheben. So lange
2019-07-24 11:14:56 inhibit set_on
steht, geht der Schalter nicht.
Hatte ich schon gemacht und geht aktuell wieder.
Werde weiter testen. Einiges kommt mir da hoch nicht rund vor.
Hmm,
Momentan habe ich im Schlafzimmer das Rollo auf astro, also Sonnenaufgang um ca.5 Uhr.
Am Samstag bin ich dann ROOMMATE und es bleibt also unten, weil presence auf home steht.
Wie bekomme ich dann um 7:30 Uhr das Rollo hoch, weil mein presence nur home/absent kennt?
Dann ist noch das Problem mit Montag, da ist ROOMATE presence auf absent und meine Frau hat frei?
Oft kommt dann home office dazu und das Rollo soll wieder um 7:30 hoch.
Da wäre ich dann zuhause, also ROOMMATE presence home, was dann ja wieder jegliche Fahrt verhindert.
Nach meiner bescheidenen Meinung komme ich nicht um Kalender herum, da auch die home Office Tage unterschiedlich sind.
Ich denke da habe ich gerade einen Knoten im Kopf und bräuchte einige Tipps.
Viele Grüße
Christian
Hallo zusammen,
noch eine Frage zur Beschattungsfunktion:
Bezugnehmend auf meine Konfiguration aus dem Post https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg960757.html#msg960757 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg960757.html#msg960757), wann hätten die Rollladen aus der Beschattung rausfahren müssen?
Hier mal ein list meines Twighlight Moduls:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
CONDITION 50
DEF X Y 1 Z
FUUID 5c54237f-f33f-cf0a-95f4-7c617a5f9a16ad05
FVERSION 59_Twilight.pm:0.160050/2018-01-27
INDOOR_HORIZON 1
LATITUDE X
LONGITUDE Y
NAME tw
NR 289
STATE 5
SUNPOS_OFFSET 300
SWIP 0
TYPE Twilight
VERSUCHE 0
WEATHER 634431
WEATHER_HORIZON 0
.attraggr:
.attrminint:
Helper:
DBLOG:
azimuth:
dbLog:
TIME 1563986064.89729
VALUE 270.94
compasspoint:
dbLog:
TIME 1563986064.89729
VALUE west
elevation:
dbLog:
TIME 1563986064.89729
VALUE 24.29
sr:
dbLog:
TIME 1563951805.62847
VALUE 05:55:25
sr_astro:
dbLog:
TIME 1563951805.62847
VALUE 02:59:35
sr_civil:
dbLog:
TIME 1563951805.62847
VALUE 05:09:25
sr_indoor:
dbLog:
TIME 1563951805.62847
VALUE 06:02:38
sr_naut:
dbLog:
TIME 1563951805.62847
VALUE 04:15:36
sr_weather:
dbLog:
TIME 1563951805.62847
VALUE 05:55:25
ss:
dbLog:
TIME 1563951805.62847
VALUE 21:17:15
ss_astro:
dbLog:
TIME 1563951805.62847
VALUE 00:10:48
ss_civil:
dbLog:
TIME 1563951805.62847
VALUE 22:03:02
ss_indoor:
dbLog:
TIME 1563951805.62847
VALUE 21:10:04
ss_naut:
dbLog:
TIME 1563951805.62847
VALUE 22:56:24
ss_weather:
dbLog:
TIME 1563951805.62847
VALUE 21:17:15
twilight:
dbLog:
TIME 1563986064.89729
VALUE 100
twilight_weather:
dbLog:
TIME 1563986064.89729
VALUE 100
READINGS:
2019-07-24 09:03:25 aktEvent sr_indoor
2019-07-24 18:34:24 azimuth 270.94
2019-07-24 18:34:24 compasspoint west
2019-01-04 08:06:36 condition 28
2019-01-04 08:06:36 condition_txt Mostly Cloudy
2019-07-24 18:34:24 elevation 24.29
2019-07-24 09:03:25 horizon 1
2019-07-24 09:03:25 light 5
2019-07-24 09:03:25 nextEvent sr_weather
2019-07-24 09:03:25 nextEventTime 05:55:25
2019-07-24 09:03:25 sr 05:55:25
2019-07-24 09:03:25 sr_astro 02:59:35
2019-07-24 09:03:25 sr_civil 05:09:25
2019-07-24 09:03:25 sr_indoor 06:02:38
2019-07-24 09:03:25 sr_naut 04:15:36
2019-07-24 09:03:25 sr_weather 05:55:25
2019-07-24 09:03:25 ss 21:17:15
2019-07-24 09:03:25 ss_astro 00:10:48
2019-07-24 09:03:25 ss_civil 22:03:02
2019-07-24 09:03:25 ss_indoor 21:10:04
2019-07-24 09:03:25 ss_naut 22:56:24
2019-07-24 09:03:25 ss_weather 21:17:15
2019-07-24 09:03:25 state 5
2019-07-24 18:34:24 twilight 100
2019-07-24 18:34:24 twilight_weather 100
TIMER:
tw_Midnight:
HASH tw
MODIFIER Midnight
NAME tw_Midnight
tw_sr:
DEG 0
HASH tw
LIGHT 4
MODIFIER sr
NAME tw_sr
NAMENEXT sr_indoor
STATE 4
SWIP 0
TIME 1563940525.6268
tw_sr_astro:
DEG -18
HASH tw
LIGHT 1
MODIFIER sr_astro
NAME tw_sr_astro
NAMENEXT sr_naut
STATE 1
SWIP 0
TIME 1563929975.57662
tw_sr_civil:
DEG -6
HASH tw
LIGHT 3
MODIFIER sr_civil
NAME tw_sr_civil
NAMENEXT sr
STATE 3
SWIP 0
TIME 1563937765.60984
tw_sr_indoor:
DEG 1
HASH tw
LIGHT 5
MODIFIER sr_indoor
NAME tw_sr_indoor
NAMENEXT sr_weather
STATE 5
SWIP 0
TIME 1563940958.64218
tw_sr_naut:
DEG -12
HASH tw
LIGHT 2
MODIFIER sr_naut
NAME tw_sr_naut
NAMENEXT sr_civil
STATE 2
SWIP 0
TIME 1563934536.59369
tw_sr_weather:
DEG 0
HASH tw
LIGHT 6
MODIFIER sr_weather
NAME tw_sr_weather
NAMENEXT ss_weather
STATE 6
SWIP 0
TIME 1563940525.65807
tw_ss:
DEG 0
HASH tw
LIGHT 3
MODIFIER ss
NAME tw_ss
NAMENEXT ss_civil
STATE 9
SWIP 0
TIME 1563995835.5668
tw_ss_astro:
DEG -18
HASH tw
LIGHT 0
MODIFIER ss_astro
NAME tw_ss_astro
NAMENEXT sr_astro
STATE 12
SWIP 0
TIME 1563919848.57662
tw_ss_civil:
DEG -6
HASH tw
LIGHT 2
MODIFIER ss_civil
NAME tw_ss_civil
NAMENEXT ss_naut
STATE 10
SWIP 0
TIME 1563998582.56984
tw_ss_indoor:
DEG 1
HASH tw
LIGHT 4
MODIFIER ss_indoor
NAME tw_ss_indoor
NAMENEXT ss
STATE 8
SWIP 0
TIME 1563995404.56218
tw_ss_naut:
DEG -12
HASH tw
LIGHT 1
MODIFIER ss_naut
NAME tw_ss_naut
NAMENEXT ss_astro
STATE 11
SWIP 0
TIME 1564001784.57369
tw_ss_weather:
DEG 0
HASH tw
LIGHT 5
MODIFIER ss_weather
NAME tw_ss_weather
NAMENEXT ss_indoor
STATE 7
SWIP 0
TIME 1563995835.55807
tw_sunpos:
HASH tw
MODIFIER sunpos
NAME tw_sunpos
tw_weather:
HASH tw
MODIFIER weather
NAME tw_weather
TW:
sr:
DEG 0
LIGHT 4
NAME sr
NAMENEXT sr_indoor
STATE 4
SWIP 0
TIME 1563940525.6268
sr_astro:
DEG -18
LIGHT 1
NAME sr_astro
NAMENEXT sr_naut
STATE 1
SWIP 0
TIME 1563929975.57662
sr_civil:
DEG -6
LIGHT 3
NAME sr_civil
NAMENEXT sr
STATE 3
SWIP 0
TIME 1563937765.60984
sr_indoor:
DEG 1
LIGHT 5
NAME sr_indoor
NAMENEXT sr_weather
STATE 5
SWIP 0
TIME 1563940958.64218
sr_naut:
DEG -12
LIGHT 2
NAME sr_naut
NAMENEXT sr_civil
STATE 2
SWIP 0
TIME 1563934536.59369
sr_weather:
DEG 0
LIGHT 6
NAME sr_weather
NAMENEXT ss_weather
STATE 6
SWIP 0
TIME 1563940525.65807
ss:
DEG 0
LIGHT 3
NAME ss
NAMENEXT ss_civil
STATE 9
SWIP 0
TIME 1563995835.5668
ss_astro:
DEG -18
LIGHT 0
NAME ss_astro
NAMENEXT sr_astro
STATE 12
SWIP 0
TIME 1563919848.57662
ss_civil:
DEG -6
LIGHT 2
NAME ss_civil
NAMENEXT ss_naut
STATE 10
SWIP 0
TIME 1563998582.56984
ss_indoor:
DEG 1
LIGHT 4
NAME ss_indoor
NAMENEXT ss
STATE 8
SWIP 0
TIME 1563995404.56218
ss_naut:
DEG -12
LIGHT 1
NAME ss_naut
NAMENEXT ss_astro
STATE 11
SWIP 0
TIME 1564001784.57369
ss_weather:
DEG 0
LIGHT 5
NAME ss_weather
NAMENEXT ss_indoor
STATE 7
SWIP 0
TIME 1563995835.55807
Attributes:
DbLogInclude azimuth,elevation
group Umwelt
room 9_09_Einstellungen
Vielen Dank.
Zitat von: dancatt am 25 Juli 2019, 06:39:02
Bezugnehmend auf meine Konfiguration aus dem Post https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg960757.html#msg960757 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg960757.html#msg960757), wann hätten die Rollladen aus der Beschattung rausfahren müssen?
Hallo dancat.
Wenn alle diese Bedingungen eingetroffen sind, dann sollte Dein Rollo beschatten....
Das Fenster ist in Richtung Süden
ASC_Shading_Direction 180
Ich denke diese Winkel sind nicht sinnvoll
180 -110 = 70° <=== das wäre noch 20° weiter links als Deine Ostfenster
ASC_Shading_Angle_Left 110
180 +250 = 430 ein Kreis hat 360° <===== Das wird so früh am nächsten Tag sein :-) und der Grund, warum nicht mehr auf gefahren wurde.
ASC_Shading_Angle_Right 250
Die Winkel sind jedoch sooo weit offen, dass immer beschattet werden wird. Schau Dir mal diese Seite an (keine Haftung meinerseits), da kannst Du die Winkel besser ermitteln.
https://www.sonnenverlauf.de/#/50.1106,8.6821,16/2019.07.25/09:42/1/0 (https://www.sonnenverlauf.de/#/50.1106,8.6821,16/2019.07.25/09:42/1/0)
Bei meinem Südfenster komme ich auf:
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Angle_Left 35
ASC_Shading_Angle_Right 70
===>also von 145° bis 250° Sonnenrichtung
Für heute in Frankfurt um 12:00 Uhr sagt die Webside:
Sonnenhöhe: 56.13°
Sonnenrichtung: 147.20°
Die Sonne muss mindestens 45° hoch am Himmel stehen. Max_Elevation von 100, dann scheint Dir die Sonne am Äquator von Norden in den Rücken :-) Den Wert habe ich nicht gesetzt, aber er schadet auch nicht. Hier mal aus reinem Interesse :-) https://www.sonnenverlauf.de/#/19.777,14.9304,6/2019.07.25/12:07/1/0 (https://www.sonnenverlauf.de/#/19.777,14.9304,6/2019.07.25/12:07/1/0) Da scheint Dir heute Mittag die Sonne senkrecht (90°) aufs Hirn, also immer schön nen Hut tragen.
ASC_Shading_MinMax_Elevation 45.0:100.0 <==== Das sollte so gegen 17:20 Uhr unterschritten werden
Es müssen mindestens 25°C sein
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
Es muss jemand zuhause sein
ASC_Shading_Mode home
Das ist die Position des Rollos, die angefahren werden soll
ASC_Shading_Pos 30
Der Brightness Sensor muss einen Wert von 35000 haben
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
Bei dem Brightness Wert soll es wieder auf gehen
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
1200 Sekunden müssen vergangen sein
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
- Generell wäre meine Empfehlung nicht zu viele Bedingungen auf ein mal zu testen.
- zuerst die Winkel (impliziet die Tageszeit) einstellen
- Dann mal nach der Temperatur in diesem Zeitraum schauen
- Die Sonnenhöhe ist für Sommer/Winter wichtig.
- Brightness ganz zum Schluss
That's my five cent
Christian
Hallo und guten Morgen,
habe mal wieder 2 Probleme bzw. Fragen bezüglich der Rollladensteuerung.
Habe bei mir das ASC laufen und soweit funktioniert auch alles, nun möchte ich bei den Kinderzimmern das Roommate-Device benutzen damit ich abends wenn Sie ins Bett gehen damit die Rollläden zufahren kann und morgens die Rollläden solange zubleiben bis sie wach sind.
Mein ersten Problem ist das ich die Funktion nicht einzeln aktivieren kann, um Roommate zu benutzen muss ich im ASC-Device ASC_autoShuttersControlMorning
und ASC_autoShuttersControlEvening
auf "on" stellen und im Rollladen-Device ASC_Mode_Up
und ASC_Mode_Down
auf "always", dies bedeutet aber das ich auch die Funktion über die automatischen Fahrzeiten einschalte, gibt es da eine Möglichkeit zu sagen die automatischen Fahrzeiten sind deaktiviert aber das Roommate-Device wird trotzdem berücksichtigt?
Zudem hatte ich vor anstatt des Roommate-Devices ein DOIF zu benutzen, da ich die Schlafen-Meldung von einem Taster bekomme und ja auch nur "awoken" und "asleep" benötige, dies funktioniert aber leider nicht, ich gebe im Rollladen-Device mein DOIF als ASC_Roommate_Device di_Schlafen_Kind
an und das DOIF hat als Status entweder "awoken" oder "asleep", geht ja mit cmdState asleep|awoken
Das einzige was dann funktioniert ist runterfahren, also asleep, aber hochfahren funktioniert nicht. Im Eventmonitor sehe ich vom DOIF beide Einträge richtig, weiß leider nicht wo da das Problem liegen könnte.
Als Test habe ich dann mal ein Roommate-Device angelegt, mit diesem funktioniert das ohne Probleme.
Vielleicht kann mir mit den 2 Problemen jemand weiterhelfen.
Gruß
Markus
Zitat von: meier81 am 25 Juli 2019, 10:06:46
Mein ersten Problem ist das ich die Funktion nicht einzeln aktivieren kann, um Roommate zu benutzen muss ich im ASC-Device ASC_autoShuttersControlMorning
und ASC_autoShuttersControlEvening
auf "on" stellen und im Rollladen-Device ASC_Mode_Up
und ASC_Mode_Down
auf "always", dies bedeutet aber das ich auch die Funktion über die automatischen Fahrzeiten einschalte, gibt es da eine Möglichkeit zu sagen die automatischen Fahrzeiten sind deaktiviert aber das Roommate-Device wird trotzdem berücksichtigt?
Hier könntest Du ja eventuell Fahrzeit einstellen, die außerhalb Deiner gewünsten Zeiten liegen. Dann wäre die Abhängigkeit befriedigt, würde aber auch nicht stören.
zB. früheste und späteste Zeit am Abend auf 23:00 Uhr stellen und
früheste und späteste Zeit am Morgen auf 11:00 Uhr.
Roommate verhindert so wie ich es verstanden habe nur das Hochfahren.
Ich überlege bereits anstatt Roommate ein DOIF einzusetzen, mit dem ich die betroffenen Rollos, wenn meine Kiddies da sind, einfach umzukonfigurieren.
Also z.B von astro Steuerung auf time mit entsprechenden späteren Zeiten.
Mit dem Roommate experimentiere ich auch herum.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg960886.html#msg960886 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg960886.html#msg960886) und mit Kalender
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg960734.html#msg960734 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg960734.html#msg960734)
Jedoch habe ich bisher noch nichts richtungweisendes gefunden.
Gruß
Christian
Hallo Christian,
das mit den Zeiten habe ich mir auch schon gedacht, wollte hier nur mal nachfragen ob die Funktion so gewollt ist oder doch vielleicht ein Fehler im Modul. Ich denke mir das die Steuerung "Morgen / Abend" erst mal nichts mit dem Roommate-Device zu tun hat, kann aber auch sein das ich da einen Denkfehler mache.
Bezüglich deiner Antwort:
Zitat von: ch.eick am 25 Juli 2019, 10:19:44
Roommate verhindert so wie ich es verstanden habe nur das Hochfahren.
Mit dem Roomate-Device funktioniert beides ja einwandfrei, nur wenn ich ein DOIF oder auch einen Dummy nehme der den gleichen status hat wie das Roommate-Device funktioniert damit nur das runterfahren, nicht das hochfahren. Das muss ja auch irgendeine Ursache haben, dachte zuerst das vielleicht nur asleep getriggert wird aber awoken nicht, aber es stehen ja beide im Eventmonitor.
Gruß
Markus
Zitat von: meier81 am 25 Juli 2019, 10:34:20
Mit dem Roomate-Device funktioniert beides ja einwandfrei, nur wenn ich ein DOIF oder auch einen Dummy nehme der den gleichen status hat wie das Roommate-Device funktioniert damit nur das runterfahren, nicht das hochfahren. Das muss ja auch irgendeine Ursache haben, dachte zuerst das vielleicht nur asleep getriggert wird aber awoken nicht, aber es stehen ja beide im Eventmonitor.
Beim Roommate wird ja nicht nur das Device angegeben, sondern ja auch noch das Reading. Könnte es sein, dass zwischen Deinem Device und dem Dummy dort ein Unterschied ist?
Für die Profis solltest Du mal jeweils ein Listing hier reinstellen. Ich teile auch gerne die einzelnen Issues in einzelne postings auf.
Gruß
Christian
Zitat von: ch.eick am 25 Juli 2019, 09:46:44
Ich denke diese Winkel sind nicht sinnvoll
180 -110 = 70° <=== das wäre noch 20° weiter links als Deine Ostfenster
ASC_Shading_Angle_Left 110
180 +250 = 430 ein Kreis hat 360° <===== Das wird so früh am nächsten Tag sein :-) und der Grund, warum nicht mehr auf gefahren wurde.
ASC_Shading_Angle_Right 250
Die Winkel sind jedoch sooo weit offen, dass immer beschattet werden wird. Schau Dir mal diese Seite an (keine Haftung meinerseits), da kannst Du die Winkel besser ermitteln.
https://www.sonnenverlauf.de/#/50.1106,8.6821,16/2019.07.25/09:42/1/0
Bei meinem Südfenster komme ich auf:
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Angle_Left 35
ASC_Shading_Angle_Right 70
===>also von 145° bis 250° Sonnenrichtung
Für heute in Frankfurt um 12:00 Uhr sagt die Webside:
Sonnenhöhe: 56.13°
Sonnenrichtung: 147.20°
Die Sonne muss mindestens 45° hoch am Himmel stehen. Max_Elevation von 100, dann scheint Dir die Sonne am Äquator von Norden in den Rücken :-) Den Wert habe ich nicht gesetzt, aber er schadet auch nicht. Hier mal aus reinem Interesse :-) https://www.sonnenverlauf.de/#/19.777,14.9304,6/2019.07.25/12:07/1/0 Da scheint Dir heute Mittag die Sonne senkrecht (90°) aufs Hirn, also immer schön nen Hut tragen.
ASC_Shading_MinMax_Elevation 45.0:100.0 <==== Das sollte so gegen 17:20 Uhr unterschritten werden
Vielen Dank. Hatte hier die Doku total falsch verstanden.
Zitat von: dancatt am 25 Juli 2019, 10:54:55
Vielen Dank. Hatte hier die Doku total falsch verstanden.
Dann hat sich ja meine Zeit gelohnt und ich hoffe, dass es so auch stimmt. Ich bin ja auch Anfänger :-)
Holla,
ich denke Marko kann die Frage am besten beantworten, aber nach 3 weiteren Seiten über dem Beitrag befürchte ich, dass dieser so ein wenig übersehen werden könnte.....
Könnte jemand noch mal auf meine Frage (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg960535.html#msg960535) (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg960535.html#msg960535) eingehen ? Bezüglich der Programmierung und dem STATE ?
Vielen Dank und viele Grüße
Andreas
Zitat von: flummy1978 am 25 Juli 2019, 14:17:51
ich denke Marko kann die Frage am besten beantworten, aber nach 3 weiteren Seiten über dem Beitrag befürchte ich, dass dieser so ein wenig übersehen werden könnte.....
Könnte jemand noch mal auf meine Frage (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg960535.html#msg960535) (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg960535.html#msg960535) eingehen ? Bezüglich der Programmierung und dem STATE ?
Na ja, eigentlich ist die Frage m.E. nicht sooo schwer zu beantworten:
Auf STATE greift man üblicherweise entweder mit Value() zu oder mittels Zugriff auf das Internal STATE.
Die Suche nach "Value(" im Quelltext liefert keinen Treffer, dto. für "STATE". (Was mich etwas wundert: Die Funktion Value wird aus mir nicht (mehr) nachvollziehbaren Gründen importiert...? Vermute, das ist ein Rest aus der Zeit vor IsWe()...)
Sollte also (jetzt) gefahrlos möglich sein, stateFormat beliebig zu verwenden.
Hey,
Zitat von: Beta-User am 25 Juli 2019, 14:28:26
Die Suche nach "Value(" im Quelltext liefert keinen Treffer, dto. für "STATE". (Was mich etwas wundert: Die Funktion Value wird aus mir nicht (mehr) nachvollziehbaren Gründen importiert...? Vermute, das ist ein Rest aus der Zeit vor IsWe()...)
So in etwa war auch meine Vorgehensweise, aber ich denke man kann es schnell mal übersehen. Vor allem, wenn selbst Du Dinge findest, die Du erstmal nicht verstehst ;)
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde es wohl mal testen müssen 8)
Viele Grüße
Andreas
Zitat von: Ban am 21 Juli 2019, 10:47:40
Das Verhalten hatte ich auch schon bemerkt. Hatte mich auch gewundet, warum einmal das Rollo runter und einmal hoch fährt.
Mit der Erklärung bzgl. Tag und Nacht ist mir die aktuelle Umsetzung klar.
Habe das Verhalten auch meiner Frau erklärt, wir können uns aber beide immer noch nicht so recht damit anfreunden.
Wir hätten auch lieber, dass das Rollo, wenn es in die Ventilate Position ist und das Fenster geschlossen wird, wieder in die vorherige Position fährt.
Mein Vorschlag wäre bei den Rollos ein Attribut einzuführen, mit welchem man das Verhalten steuern kann. Einmal das aktuelle Verhalten mit Tag und Nacht oder jeweils die vorherige Position anfahren.
Wenn man Tag und Nacht als Default für das Attribut wählt, ändert sich das Verhalten nach einem FHEM Update erstmal nicht und nur wenn man es anders verwenden will, kann man das Verhalten über das Attribute umschalten.
Grüße,
Ban
Hallo.
ich wollte noch einmal auf meine Anfrage vom Wochenende bezug nehmen und der Erklärung von Ban.
Derzeit ist es tagsüber sehr heiss. Somit fahre ich die Rollos manuell sehr weit zu.
Nun gibt es Fenster die hin und wieder geöffnet werden. Dann funktioniert die ventilate Funktion sehr gut. Schliesse ich dann wieder das Fensterm fährt es wie beschtieben auf.
Ich würde mich freuen, wenn es eine Funktion / Schalter deben würde, welcher das Rollo nicht auffährt sondern in die letzte manuelle Position.
Habe ich und Ban nur diesen Wunsch oder gibt es auch andere?
Hallo und guten Abend,
bezüglich des einen Problems von mir heute morgen:
Zitat von: meier81 am 25 Juli 2019, 10:06:46
Zudem hatte ich vor anstatt des Roommate-Devices ein DOIF zu benutzen, da ich die Schlafen-Meldung von einem Taster bekomme und ja auch nur "awoken" und "asleep" benötige, dies funktioniert aber leider nicht, ich gebe im Rollladen-Device mein DOIF als ASC_Roommate_Device di_Schlafen_Kind
an und das DOIF hat als Status entweder "awoken" oder "asleep", geht ja mit cmdState asleep|awoken
Das einzige was dann funktioniert ist runterfahren, also asleep, aber hochfahren funktioniert nicht. Im Eventmonitor sehe ich vom DOIF beide Einträge richtig, weiß leider nicht wo da das Problem liegen könnte.
Als Test habe ich dann mal ein Roommate-Device angelegt, mit diesem funktioniert das ohne Probleme.
bin ich mittlerweile etwas weitergekommen. Habe es mittlerweile geschafft das Problem zu lösen, es werden von Roommate-Device anscheinend zwei Variablen abgefragt, zum einen der "state" und zum anderen der "lastState". Habe mir nun mein DOIF wie folgt angelegt:
define di_Schlafen_Kind DOIF ([piVCCU:Schlafmodus_Kind] eq "true")
(setreading di_Schlafen_Kind lastState awoken)
DOELSEIF ([piVCCU:Schlafmodus_Kind] eq "false")
(setreading di_Schlafen_Kind lastState asleep)
Damit funktioniert es einwandfrei, Rollladen fährt zu sobald "asleep" kommt und wieder hoch sobald "awoken" kommt.
Bleibt nur noch meine Frage bezüglich dem Zusammenhang zwischen Roommate und den Einstellungen "ASC_Mode_Up" und "ASC_Mode_Down", hab mal ins Modul geschaut und dort ist es so das ich die beiden Parameter aktivieren muss damit Roommate funktioniert, da wäre die Frage ob es nicht besser wäre Roommate von den beiden Parametern zu lösen, denke wenn man den Rollladen nicht per Roommate fahren möchte gibt man dort einfach kein Device an. Wäre dann noch etwas flexibler mit der Verwendung von Zeiten bzw. Roommate-Devices.
Da kann Leon aber bestimmt was dazu sagen bezüglich der Funktion.
Gruß Markus
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Idee, wie ich das ASC_Enable in den Rollladendevices am besten mit SmartVisu 2.9 toggeln kann? Von Zeit zu Zeit würde ich gerne für einzelne Rollladen die Automatik deaktivieren.
Ich habe schon gesucht und finde einfach keine Lösung bzw. komme nicht drauf.
Gruß
DrBrain_1000
Zitat von: DrBrain_1000 am 25 Juli 2019, 23:15:30
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Idee, wie ich das ASC_Enable in den Rollladendevices am besten mit SmartVisu 2.9 toggeln kann? Von Zeit zu Zeit würde ich gerne für einzelne Rollladen die Automatik deaktivieren.
Ich habe schon gesucht und finde einfach keine Lösung bzw. komme nicht drauf.
Gruß
DrBrain_1000
Ich glaube du hast da einen Denkfehler, das Attribut ASC_Enable gibt es nur am ASC-Device und gilt von daher global, d.h. entweder alle an oder alle aus. Wenn du nur einzelne Rollläden ein- bzw. ausschalten möchtest musst du das Attribut ASC_Mode_Up bzw. ASC_Mode_Down im Rollladen-Device nutzen.
Wie das mit SmartVisu aussieht kann ich dir nicht sagen, du kannst ja aber das Attribut ändern mit dem Befehl
attr Rollladen_Test ASC_Mode_Up always
das wäre dann zu verwenden anstatt z.B. "set Lampe on".
Hoffe ich habe das so einigermaßen korrekt angegeben, falls nicht korrigiert mich bitte jemand.
Gruß Markus
Guten Morgen,
Es gibt den Set Command shutterASCenableToggle
Zum deaktivieren eines oder mehrerer Rollos.
Grüße
Zitat von: flummy1978 am 23 Juli 2019, 15:33:40
Hallöchen,
ich hab mal ne ganz kurze Frage zur Programmierung / Funktion vom ASC:
Bezieht sich ein Teil der Programmierung auf den Zustand vom eigentlichen STATE (nicht state!) ?
Hintergrund der Frage ist der, dass ich sehr viele Geräte die ich auch vom Handy aus bedienen möchte mit einem mehrzeigeilgem State ausgestatet hab, so dass auch in der smallscreen Darstellung mehrere Icons / Befehlen neben / übereinander dargestellt werden können. Bsp:
read0:state
<br>
read1:state
read2:state
read3:state
Jedes Icon hat zwar den gleichen Zustand (nämlich den von state) ABER der read0:ICON reagiert anders auf eine state Veränderung als read1:ICON usw ....
Für mich ist es nur wichtig, dass ich mit stateFormat nicht irgendwelche unerwünschten Effekte hervorrufe.
Vielen Dank im Voraus
Grüße
Andreas
Es wird immer das Reading state ausgelesen.
Grüße
Zitat von: Beetle2003 am 25 Juli 2019, 21:36:21
Hallo.
ich wollte noch einmal auf meine Anfrage vom Wochenende bezug nehmen und der Erklärung von Ban.
Derzeit ist es tagsüber sehr heiss. Somit fahre ich die Rollos manuell sehr weit zu.
Nun gibt es Fenster die hin und wieder geöffnet werden. Dann funktioniert die ventilate Funktion sehr gut. Schliesse ich dann wieder das Fensterm fährt es wie beschtieben auf.
Ich würde mich freuen, wenn es eine Funktion / Schalter deben würde, welcher das Rollo nicht auffährt sondern in die letzte manuelle Position.
Habe ich und Ban nur diesen Wunsch oder gibt es auch andere?
Dies sollte eigentlich über die Shading Funktion abgearbeitet werden. Befindet sich das Rollo innerhalb des Shadings, dann sollte eigentlich beim schließen des Fensters wieder zurück in die Shading Position gefahren werden.
Zitat von: CoolTux am 26 Juli 2019, 08:10:40
Dies sollte eigentlich über die Shading Funktion abgearbeitet werden. Befindet sich das Rollo innerhalb des Shadings, dann sollte eigentlich beim schließen des Fensters wieder zurück in die Shading Position gefahren werden.
Guten Morgen,
Ich habe die shading Funktion nicht aktiviert.
Ich habe noch nicht verstanden, was ich für die Messung von der Helligkeit benötige. Setze derzeit Homematic
und verschiedene matt Produkte ein.
Danke fur die Unterstützung
Zitat von: Beetle2003 am 26 Juli 2019, 08:39:49
Guten Morgen,
Ich habe die shading Funktion nicht aktiviert.
Ich habe noch nicht verstanden, was ich für die Messung von der Helligkeit benötige. Setze derzeit Homematic
und verschiedene matt Produkte ein.
Danke fur die Unterstützung
Einen Helligkeitssensor. Du kannst Bewegungssensor mit Helligkeitsmessung nehmen oder den Xiaomi Pflanzensensor oder oder.
Zitat von: Beetle2003 am 26 Juli 2019, 08:39:49
Ich habe noch nicht verstanden, was ich für die Messung von der Helligkeit benötige. Setze derzeit Homematic
und verschiedene matt Produkte ein.
Ich experimentiere gerade mit Differenztemperatur als Indikator für Sonnenschein bzw. Strahlung. Habe dazu einen 2fach Technoline Außensensor auf und unter dem Carportdach platziert.
Ich schraube noch an den Grenzen, aktuell ist meine Sunny-Differenztemperatur 9°, cloudy bei 6°.
Das Shading springt damit bei mir deutlich besser an, als mit meinem Helligkeitssensor (ZWave, schickt nur selten Updates). Aber es wird noch ein bisschen zu oft wieder ausgeshadet, da muss ich noch an Temperatur oder waiting time spielen
Grüße
Jan
Zitat von: CoolTux am 26 Juli 2019, 07:54:38
Guten Morgen,
Es gibt den Set Command shutterASCenableToggle
Zum deaktivieren eines oder mehrerer Rollos.
Grüße
Es ist gut, dass Du dieses Command wieder in Erinnerung bringst, da man es im ASC-Device suchen muss und gerne vergisst. ;) Man würde es eher im Rolladen-Device vermuten.
Warum kann man mit dem Command nur Toggeln und nicht gezielt an- und ausschalten?
Es würde in DOIF die Abfrage des Readings: 'ASC_Enable' ersparen oder sogar DOIF durch einfaches 'notify' ersetzen.
Zitat von: wk am 26 Juli 2019, 10:54:15
Es ist gut, dass Du dieses Command wieder in Erinnerung bringst, da man es im ASC-Device suchen muss und gerne vergisst. ;) Man würde es eher im Rolladen-Device vermuten.
Warum kann man mit dem Command nur Toggeln und nicht gezielt an- und ausschalten?
Es würde in DOIF die Abfrage des Readings: 'ASC_Enable' ersparen oder sogar DOIF durch einfaches 'notify' ersetzen.
In den Rollo Devices schreibe ich keine commands rein. Damit die Anfänger besser mit den set Befehlen über FHEMWEB klar kommen habe ich set COMMAND shutter gelassen. Mehr geht aber nicht. Dahinter ginge kein on off mehr. Also wählte ich es so.
Zitat von: JHo am 26 Juli 2019, 09:03:34
Ich experimentiere gerade mit Differenztemperatur als Indikator für Sonnenschein bzw. Strahlung. Habe dazu einen 2fach Technoline Außensensor auf und unter dem Carportdach platziert.
Ich schraube noch an den Grenzen, aktuell ist meine Sunny-Differenztemperatur 9°, cloudy bei 6°.
Das Shading springt damit bei mir deutlich besser an, als mit meinem Helligkeitssensor (ZWave, schickt nur selten Updates). Aber es wird noch ein bisschen zu oft wieder ausgeshadet, da muss ich noch an Temperatur oder waiting time spielen
Hallo Jan,
Die Temperatur verwende ich nur als groben Richtwert, ob es halt sehr warm werden wird oder nicht. Der Fühler befindet sich in der Luftwärmepumpe in der prallen Sonne auf der Süd Seite. Da ist auch schon morgens Sonne drauf.
Ich habe meine Beschreibung mal wieder heraus gesucht https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg958252.html#msg958252 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg958252.html#msg958252) schau dort mal unter Punkt 10. Es reicht eigentlich ein einfacher Zahlenwert, der sich bei mir zwischen 0 und 1000 bewegt.
Um das shade out nicht zu schnell zu bekommen habe ich die Hysterese im Süden bereits etwas vergrößert. Das hängt natürlich davon ab, wie stark der Brightness Wert schwankt, wenn mal einige Wolken kommen, was durch meine Zahlen Jonglage nicht sehr viel ist. Die Grundwerte hole ich mir aus dem WEB von einer nahegelegenen Wetterstation, also ohne jegliche eigene Hardware. Eventuell werde ich mir noch eine zweite Station suchen, um etwas Ausfallsicherheit zu bekommen :-)
Meine Werte sind momentan wie folgt:
shade in / shade out /Temp.
Ost 200 / 180 / 20
Süd 500 / 300 / 25
West 400 / 200 / 25
Gruß
Christian
nochmal ne anregung meinerseits: wenn ich ASC_Shading_Mode im rolladen auf "absent" stelle, fährt der rolladen bei erreichen der rahmenbedingungen wunderbar runter um den raum beschattet zu halten so lange man unterwegs ist. was ich noch vermisse ist die möglichkeit steuern zu können, dass wenn sich dann der status auf home ändert (z.B. heimkehr nach der arbeit) der rolladen wieder hochfährt sobald später eine rahmenbedingung für die beschattung entällt. dann könnte man auf das manuelle hochfahren müssen verzichten. gute idee oder eher unnötig eurer meinung nach?
Hallo,
folgendes Verhalten:
1. Rollladen sind in der Beschattung.
2. Terassentür wird geöffnet.
3. Rollladen bleibt in der Beschattung.
4. Terassentür wird geschlossen.
5. Rollladen fahren hoch.
Nun zu meinen Fragen:
zu 3. Sollten hier die Rollläden nicht hochfahren?
zu 5. Sollten hier die Rollläden nicht wieder in die Beschattung fahren?
list Rollladen links:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
.triggerUsed 1
DEF 4F320B
FUUID 5c54237f-f33f-cf0a-a643-72548756feb57505
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.198890/2019-07-23
HMLAN1_MSGCNT 8
HMLAN1_RAWMSG E4F320B,0000,0EEBA07D,FF,FFBF,24A4104F320B23A38D06013C00
HMLAN1_RSSI -65
HMLAN1_TIME 2019-07-26 13:09:31
HMUART0_MSGCNT 4
HMUART0_RAWMSG 0500004B24A4104F320B23A38D06013C00
HMUART0_RSSI -75
HMUART0_TIME 2019-07-26 13:09:30
HMUART1_MSGCNT 6
HMUART1_RAWMSG 0500003E24A4104F320B23A38D06013C00
HMUART1_RSSI -62
HMUART1_TIME 2019-07-26 13:09:31
HMUART2_MSGCNT 6
HMUART2_RAWMSG 0500003524A4104F320B23A38D06013C00
HMUART2_RSSI -53
HMUART2_TIME 2019-07-26 13:09:31
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMUART2
MSGCNT 24
NAME 1_02_WZ_Rollladen_l
NOTIFYDEV global
NR 286
NTFY_ORDER 50-1_02_WZ_Rollladen_l
STATE 30
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:24 - t:10 s:4F320B d:23A38D 06013C00
protLastRcv 2019-07-26 13:09:30
protRcv 7 last_at:2019-07-26 13:09:30
protSnd 8 last_at:2019-07-26 13:09:30
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:4 min:-77 max:-70 avg:-73 lst:-72
rssi_at_HMLAN1 cnt:8 min:-73 max:-65 avg:-68.37 lst:-65
rssi_at_HMUART0 cnt:4 min:-78 max:-74 avg:-76 lst:-75
rssi_at_HMUART1 cnt:6 min:-64 max:-61 avg:-62.33 lst:-62
rssi_at_HMUART2 cnt:6 min:-55 max:-52 avg:-53.33 lst:-53
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-06-04 10:45:11 .peerListRDate 2019-06-04 10:45:11
2019-07-26 13:09:30 .protLastRcv 2019-07-26 13:09:30
2019-06-04 11:23:01 ASC_Enable on
2019-07-26 13:09:31 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-07-26 08:30:02 ASC_Time_DriveDown 26.07.2019 - 21:29
2019-07-26 08:30:02 ASC_Time_DriveUp 27.07.2019 - 08:30
2019-07-26 08:03:42 Activity alive
2019-07-26 13:09:10 CommandAccepted yes
2019-06-04 11:22:43 D-firmware 2.8
2019-06-04 11:22:43 D-serialNr NEQ1220810
2019-06-04 10:45:09 PairedTo 0x23A38D
2019-06-04 10:45:09 R-confBtnTime permanent
2019-06-04 10:45:10 R-driveDown 26 s
2019-06-04 10:45:10 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-04 10:45:10 R-driveUp 27.9 s
2019-06-04 10:45:09 R-intKeyVisib invisib
2019-06-04 10:45:09 R-localResDis off
2019-06-04 10:45:09 R-pairCentral 0x23A38D
2019-06-04 10:45:10 R-refRunCounter 0
2019-06-04 10:45:10 R-sign off
2019-06-04 10:45:10 R-statusInfoMinDly 2 s
2019-06-04 10:45:10 R-statusInfoRandom 1 s
2019-06-04 10:45:10 R-transmitTryMax 6
2019-06-04 10:45:09 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
2019-06-04 10:45:10 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:17 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-07-26 08:04:10 associatedWith asc_Rollladen
2019-07-26 13:09:30 deviceMsg 30 (to VCCU)
2019-07-24 15:53:13 inhibit set_off
2019-07-26 13:09:30 level 30
2019-07-26 13:09:30 motor stop:30
2019-07-26 13:09:30 pct 30
2019-07-26 13:09:30 recentStateType info
2019-07-26 13:09:30 state 30
2019-07-26 13:09:30 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 36
cSnd 1123A38D4F320B0201C8,1123A38D4F320B02013C
dlvlCmd ++A01123A38D4F320B02013C
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +4F320B,00,00,00
nextSend 1564139371.33429
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F320B
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 24
io:
HMLAN1:
-61
-61
HMUART0:
-75
-75
HMUART1:
-62
-62
HMUART2:
-53
-53
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART0
flg A
ts 1564139370.9482
ack:
HASH(0xbdd02f60)
24800223A38D4F320B00
rssi:
HMLAN1:
avg -73
cnt 4
lst -72
max -70
min -77
at_HMLAN1:
avg -68.375
cnt 8
lst -65
max -65
min -73
at_HMUART0:
avg -76
cnt 4
lst -75
max -74
min -78
at_HMUART1:
avg -62.3333333333333
cnt 6
lst -62
max -61
min -64
at_HMUART2:
avg -53.3333333333333
cnt 6
lst -53
max -52
min -55
tmpl:
Attributes:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor ws980wifi:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut soft
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 60
ASC_Shading_Angle_Right 70
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 45.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_02_WZ_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room 1_02_WZ,9_06_CUL_HM
serialNr NEQ1220810
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
list Rollladen rechts:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
.triggerUsed 1
DEF 4F30AE
FUUID 5c54237f-f33f-cf0a-8238-8745516f329d0faa
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.198890/2019-07-23
HMLAN1_MSGCNT 8
HMLAN1_RAWMSG E4F30AE,0000,0EEBA73F,FF,FFC4,5BA4104F30AE23A38D06013C00
HMLAN1_RSSI -60
HMLAN1_TIME 2019-07-26 13:09:32
HMUART0_MSGCNT 3
HMUART0_RAWMSG 0500004D5BA4104F30AE23A38D06013C00
HMUART0_RSSI -77
HMUART0_TIME 2019-07-26 13:09:32
HMUART1_MSGCNT 6
HMUART1_RAWMSG 0500003A5BA4104F30AE23A38D06013C00
HMUART1_RSSI -58
HMUART1_TIME 2019-07-26 13:09:32
HMUART2_MSGCNT 6
HMUART2_RAWMSG 050000355BA4104F30AE23A38D06013C00
HMUART2_RSSI -53
HMUART2_TIME 2019-07-26 13:09:32
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 23
NAME 1_02_WZ_Rollladen_r
NOTIFYDEV global
NR 287
NTFY_ORDER 50-1_02_WZ_Rollladen_r
STATE 30
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:5B - t:10 s:4F30AE d:23A38D 06013C00
protLastRcv 2019-07-26 13:09:32
protRcv 7 last_at:2019-07-26 13:09:32
protSnd 8 last_at:2019-07-26 13:09:32
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:4 min:-67 max:-64 avg:-65.75 lst:-64
rssi_at_HMLAN1 cnt:8 min:-63 max:-60 avg:-61.75 lst:-60
rssi_at_HMUART0 cnt:3 min:-77 max:-77 avg:-77 lst:-77
rssi_at_HMUART1 cnt:6 min:-58 max:-56 avg:-57 lst:-58
rssi_at_HMUART2 cnt:6 min:-56 max:-51 avg:-52.83 lst:-53
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-06-04 10:45:07 .peerListRDate 2019-06-04 10:45:07
2019-07-26 13:09:32 .protLastRcv 2019-07-26 13:09:32
2019-06-04 11:23:01 ASC_Enable on
2019-07-26 13:09:32 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-07-26 08:30:02 ASC_Time_DriveDown 26.07.2019 - 21:29
2019-07-26 08:30:02 ASC_Time_DriveUp 27.07.2019 - 08:30
2019-07-26 08:03:42 Activity alive
2019-07-26 13:09:12 CommandAccepted yes
2019-06-04 11:22:43 D-firmware 2.8
2019-06-04 11:22:43 D-serialNr NEQ1221020
2019-06-04 10:45:05 PairedTo 0x23A38D
2019-06-04 10:45:05 R-confBtnTime permanent
2019-06-04 10:45:06 R-driveDown 26 s
2019-06-04 10:45:06 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-04 10:45:06 R-driveUp 27.9 s
2019-06-04 10:45:05 R-intKeyVisib invisib
2019-06-04 10:45:05 R-localResDis off
2019-06-04 10:45:05 R-pairCentral 0x23A38D
2019-06-04 10:45:06 R-refRunCounter 0
2019-06-04 10:45:06 R-sign off
2019-06-04 10:45:06 R-statusInfoMinDly 2 s
2019-06-04 10:45:06 R-statusInfoRandom 1 s
2019-06-04 10:45:06 R-transmitTryMax 6
2019-06-04 10:45:05 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
2019-06-04 10:45:06 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:17 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-07-26 08:04:10 associatedWith asc_Rollladen
2019-07-26 13:09:32 deviceMsg 30 (to VCCU)
2019-07-24 15:53:00 inhibit set_off
2019-07-26 13:09:32 level 30
2019-07-26 13:09:32 motor stop:30
2019-07-26 13:09:32 pct 30
2019-07-26 13:09:32 recentStateType info
2019-07-26 13:09:32 state 30
2019-07-26 13:09:32 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 91
cSnd 1123A38D4F30AE0201C8,1123A38D4F30AE02013C
dlvlCmd ++A01123A38D4F30AE02013C
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +4F30AE,00,00,00
nextSend 1564139373.10869
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F30AE
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 5B
io:
HMLAN1:
-56
-56
HMUART0:
-77
-77
HMUART1:
-58
-58
HMUART2:
-53
-53
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART0
flg A
ts 1564139372.68114
ack:
HASH(0xbd9c58f0)
5B800223A38D4F30AE00
rssi:
HMLAN1:
avg -65.75
cnt 4
lst -64
max -64
min -67
at_HMLAN1:
avg -61.75
cnt 8
lst -60
max -60
min -63
at_HMUART0:
avg -77
cnt 3
lst -77
max -77
min -77
at_HMUART1:
avg -57
cnt 6
lst -58
max -56
min -58
at_HMUART2:
avg -52.8333333333333
cnt 6
lst -53
max -51
min -56
tmpl:
Attributes:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor ws980wifi:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 0
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut soft
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 60
ASC_Shading_Angle_Right 70
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 45.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_02_WZ_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room 1_02_WZ,9_06_CUL_HM
serialNr NEQ1221020
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
Verstehe ich hier nun wieder was falsch oder gibt es hier noch einen Bug?
Vielen Dank.
MfG
Daniel Cattarius
Zitat von: JHo am 26 Juli 2019, 09:03:34
Ich experimentiere gerade mit Differenztemperatur als Indikator für Sonnenschein bzw. Strahlung. Habe dazu einen 2fach Technoline Außensensor auf und unter dem Carportdach platziert.
Ich schraube noch an den Grenzen, aktuell ist meine Sunny-Differenztemperatur 9°, cloudy bei 6°.
Das Shading springt damit bei mir deutlich besser an, als mit meinem Helligkeitssensor (ZWave, schickt nur selten Updates). Aber es wird noch ein bisschen zu oft wieder ausgeshadet, da muss ich noch an Temperatur oder waiting time spielen
Grüße
Jan
Hallo Jan,
das hört sich sehr interessant an. Ich habe es noch nicht ganz verstanden.
Du misst die Temperatur auf dem Carport und unter diesem ( die Sensoren haben sicherlich einen grösseren Abstand ).
Wenn die Temperatur 3 Grad höher ist auf dem Dach als darunter, gehst Du von einer entsprechenden Sonneneinstrahlung aus.
Das habe ich verstanden!
Nun kann es draussen sehr warm sein, doch die Sonne ist durch Wolken bedeckt, somit reduziert - und im schlimmsten Fall wird sie gar umgekehrt, somit gehen dann deine Rollos auf. Was Du eigentlich nicht möchtest.
Ist das so richtig wiedergegeben?
Wo gibst Du diese Werte im ASC Modul vor?
Danke Dir für die Gedanken.
Gruss
Ralf
Um einen Überblick zu haben, welche Rolläden von ASC gesteuert werden und welche nicht und um das schnell ändern zu können, habe ich mir eine klein readingsgroup gebaut.
defmod rg_ASC_Rollo_Enable readingsGroup < >,< > \ (Sh_.{1,2}):ASC_Enable
attr rg_ASC_Rollo_Enable alias ASC enabled ?
attr rg_ASC_Rollo_Enable commands {ASC_Enable => 'set Rolladen shutterASCenableToggle %DEVICE' }
attr rg_ASC_Rollo_Enable mapping %ALIAS
attr rg_ASC_Rollo_Enable notime 1
attr rg_ASC_Rollo_Enable room Rolladen
attr rg_ASC_Rollo_Enable valueIcon {"ASC_Enable.on" => 'rc_dot',"ASC_Enable.off" => 'rc_dot@red'}
Zitat von: dancatt am 26 Juli 2019, 13:18:31
Hallo,
folgendes Verhalten:
1. Rollladen sind in der Beschattung.
2. Terassentür wird geöffnet.
3. Rollladen bleibt in der Beschattung.
4. Terassentür wird geschlossen.
5. Rollladen fahren hoch.
Nun zu meinen Fragen:
zu 3. Sollten hier die Rollläden nicht hochfahren?
zu 5. Sollten hier die Rollläden nicht wieder in die Beschattung fahren?
list Rollladen links:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
.triggerUsed 1
DEF 4F320B
FUUID 5c54237f-f33f-cf0a-a643-72548756feb57505
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.198890/2019-07-23
HMLAN1_MSGCNT 8
HMLAN1_RAWMSG E4F320B,0000,0EEBA07D,FF,FFBF,24A4104F320B23A38D06013C00
HMLAN1_RSSI -65
HMLAN1_TIME 2019-07-26 13:09:31
HMUART0_MSGCNT 4
HMUART0_RAWMSG 0500004B24A4104F320B23A38D06013C00
HMUART0_RSSI -75
HMUART0_TIME 2019-07-26 13:09:30
HMUART1_MSGCNT 6
HMUART1_RAWMSG 0500003E24A4104F320B23A38D06013C00
HMUART1_RSSI -62
HMUART1_TIME 2019-07-26 13:09:31
HMUART2_MSGCNT 6
HMUART2_RAWMSG 0500003524A4104F320B23A38D06013C00
HMUART2_RSSI -53
HMUART2_TIME 2019-07-26 13:09:31
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMUART2
MSGCNT 24
NAME 1_02_WZ_Rollladen_l
NOTIFYDEV global
NR 286
NTFY_ORDER 50-1_02_WZ_Rollladen_l
STATE 30
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:24 - t:10 s:4F320B d:23A38D 06013C00
protLastRcv 2019-07-26 13:09:30
protRcv 7 last_at:2019-07-26 13:09:30
protSnd 8 last_at:2019-07-26 13:09:30
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:4 min:-77 max:-70 avg:-73 lst:-72
rssi_at_HMLAN1 cnt:8 min:-73 max:-65 avg:-68.37 lst:-65
rssi_at_HMUART0 cnt:4 min:-78 max:-74 avg:-76 lst:-75
rssi_at_HMUART1 cnt:6 min:-64 max:-61 avg:-62.33 lst:-62
rssi_at_HMUART2 cnt:6 min:-55 max:-52 avg:-53.33 lst:-53
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-06-04 10:45:11 .peerListRDate 2019-06-04 10:45:11
2019-07-26 13:09:30 .protLastRcv 2019-07-26 13:09:30
2019-06-04 11:23:01 ASC_Enable on
2019-07-26 13:09:31 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-07-26 08:30:02 ASC_Time_DriveDown 26.07.2019 - 21:29
2019-07-26 08:30:02 ASC_Time_DriveUp 27.07.2019 - 08:30
2019-07-26 08:03:42 Activity alive
2019-07-26 13:09:10 CommandAccepted yes
2019-06-04 11:22:43 D-firmware 2.8
2019-06-04 11:22:43 D-serialNr NEQ1220810
2019-06-04 10:45:09 PairedTo 0x23A38D
2019-06-04 10:45:09 R-confBtnTime permanent
2019-06-04 10:45:10 R-driveDown 26 s
2019-06-04 10:45:10 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-04 10:45:10 R-driveUp 27.9 s
2019-06-04 10:45:09 R-intKeyVisib invisib
2019-06-04 10:45:09 R-localResDis off
2019-06-04 10:45:09 R-pairCentral 0x23A38D
2019-06-04 10:45:10 R-refRunCounter 0
2019-06-04 10:45:10 R-sign off
2019-06-04 10:45:10 R-statusInfoMinDly 2 s
2019-06-04 10:45:10 R-statusInfoRandom 1 s
2019-06-04 10:45:10 R-transmitTryMax 6
2019-06-04 10:45:09 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
2019-06-04 10:45:10 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:17 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-07-26 08:04:10 associatedWith asc_Rollladen
2019-07-26 13:09:30 deviceMsg 30 (to VCCU)
2019-07-24 15:53:13 inhibit set_off
2019-07-26 13:09:30 level 30
2019-07-26 13:09:30 motor stop:30
2019-07-26 13:09:30 pct 30
2019-07-26 13:09:30 recentStateType info
2019-07-26 13:09:30 state 30
2019-07-26 13:09:30 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 36
cSnd 1123A38D4F320B0201C8,1123A38D4F320B02013C
dlvlCmd ++A01123A38D4F320B02013C
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +4F320B,00,00,00
nextSend 1564139371.33429
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F320B
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 24
io:
HMLAN1:
-61
-61
HMUART0:
-75
-75
HMUART1:
-62
-62
HMUART2:
-53
-53
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART0
flg A
ts 1564139370.9482
ack:
HASH(0xbdd02f60)
24800223A38D4F320B00
rssi:
HMLAN1:
avg -73
cnt 4
lst -72
max -70
min -77
at_HMLAN1:
avg -68.375
cnt 8
lst -65
max -65
min -73
at_HMUART0:
avg -76
cnt 4
lst -75
max -74
min -78
at_HMUART1:
avg -62.3333333333333
cnt 6
lst -62
max -61
min -64
at_HMUART2:
avg -53.3333333333333
cnt 6
lst -53
max -52
min -55
tmpl:
Attributes:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor ws980wifi:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut soft
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 60
ASC_Shading_Angle_Right 70
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 45.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_02_WZ_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room 1_02_WZ,9_06_CUL_HM
serialNr NEQ1220810
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
list Rollladen rechts:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
.triggerUsed 1
DEF 4F30AE
FUUID 5c54237f-f33f-cf0a-8238-8745516f329d0faa
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.198890/2019-07-23
HMLAN1_MSGCNT 8
HMLAN1_RAWMSG E4F30AE,0000,0EEBA73F,FF,FFC4,5BA4104F30AE23A38D06013C00
HMLAN1_RSSI -60
HMLAN1_TIME 2019-07-26 13:09:32
HMUART0_MSGCNT 3
HMUART0_RAWMSG 0500004D5BA4104F30AE23A38D06013C00
HMUART0_RSSI -77
HMUART0_TIME 2019-07-26 13:09:32
HMUART1_MSGCNT 6
HMUART1_RAWMSG 0500003A5BA4104F30AE23A38D06013C00
HMUART1_RSSI -58
HMUART1_TIME 2019-07-26 13:09:32
HMUART2_MSGCNT 6
HMUART2_RAWMSG 050000355BA4104F30AE23A38D06013C00
HMUART2_RSSI -53
HMUART2_TIME 2019-07-26 13:09:32
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 23
NAME 1_02_WZ_Rollladen_r
NOTIFYDEV global
NR 287
NTFY_ORDER 50-1_02_WZ_Rollladen_r
STATE 30
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:5B - t:10 s:4F30AE d:23A38D 06013C00
protLastRcv 2019-07-26 13:09:32
protRcv 7 last_at:2019-07-26 13:09:32
protSnd 8 last_at:2019-07-26 13:09:32
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:4 min:-67 max:-64 avg:-65.75 lst:-64
rssi_at_HMLAN1 cnt:8 min:-63 max:-60 avg:-61.75 lst:-60
rssi_at_HMUART0 cnt:3 min:-77 max:-77 avg:-77 lst:-77
rssi_at_HMUART1 cnt:6 min:-58 max:-56 avg:-57 lst:-58
rssi_at_HMUART2 cnt:6 min:-56 max:-51 avg:-52.83 lst:-53
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-06-04 10:45:07 .peerListRDate 2019-06-04 10:45:07
2019-07-26 13:09:32 .protLastRcv 2019-07-26 13:09:32
2019-06-04 11:23:01 ASC_Enable on
2019-07-26 13:09:32 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-07-26 08:30:02 ASC_Time_DriveDown 26.07.2019 - 21:29
2019-07-26 08:30:02 ASC_Time_DriveUp 27.07.2019 - 08:30
2019-07-26 08:03:42 Activity alive
2019-07-26 13:09:12 CommandAccepted yes
2019-06-04 11:22:43 D-firmware 2.8
2019-06-04 11:22:43 D-serialNr NEQ1221020
2019-06-04 10:45:05 PairedTo 0x23A38D
2019-06-04 10:45:05 R-confBtnTime permanent
2019-06-04 10:45:06 R-driveDown 26 s
2019-06-04 10:45:06 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-04 10:45:06 R-driveUp 27.9 s
2019-06-04 10:45:05 R-intKeyVisib invisib
2019-06-04 10:45:05 R-localResDis off
2019-06-04 10:45:05 R-pairCentral 0x23A38D
2019-06-04 10:45:06 R-refRunCounter 0
2019-06-04 10:45:06 R-sign off
2019-06-04 10:45:06 R-statusInfoMinDly 2 s
2019-06-04 10:45:06 R-statusInfoRandom 1 s
2019-06-04 10:45:06 R-transmitTryMax 6
2019-06-04 10:45:05 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
2019-06-04 10:45:06 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:17 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-07-26 08:04:10 associatedWith asc_Rollladen
2019-07-26 13:09:32 deviceMsg 30 (to VCCU)
2019-07-24 15:53:00 inhibit set_off
2019-07-26 13:09:32 level 30
2019-07-26 13:09:32 motor stop:30
2019-07-26 13:09:32 pct 30
2019-07-26 13:09:32 recentStateType info
2019-07-26 13:09:32 state 30
2019-07-26 13:09:32 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 91
cSnd 1123A38D4F30AE0201C8,1123A38D4F30AE02013C
dlvlCmd ++A01123A38D4F30AE02013C
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +4F30AE,00,00,00
nextSend 1564139373.10869
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F30AE
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 5B
io:
HMLAN1:
-56
-56
HMUART0:
-77
-77
HMUART1:
-58
-58
HMUART2:
-53
-53
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART0
flg A
ts 1564139372.68114
ack:
HASH(0xbd9c58f0)
5B800223A38D4F30AE00
rssi:
HMLAN1:
avg -65.75
cnt 4
lst -64
max -64
min -67
at_HMLAN1:
avg -61.75
cnt 8
lst -60
max -60
min -63
at_HMUART0:
avg -77
cnt 3
lst -77
max -77
min -77
at_HMUART1:
avg -57
cnt 6
lst -58
max -56
min -58
at_HMUART2:
avg -52.8333333333333
cnt 6
lst -53
max -51
min -56
tmpl:
Attributes:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor ws980wifi:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 0
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut soft
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 60
ASC_Shading_Angle_Right 70
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 45.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_02_WZ_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room 1_02_WZ,9_06_CUL_HM
serialNr NEQ1221020
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
Verstehe ich hier nun wieder was falsch oder gibt es hier noch einen Bug?
Vielen Dank.
MfG
Daniel Cattarius
Hallo,
Es ist kein Bug. Sobald Du das Rollo als Terrasse deklarierst und dazu ASC_LockOut auf soft oder hard setzt bewegt sich das Rollo keinen Meter durch ASC. Das ist reine Sicherheit.
Beim schließen könnte man sich mal anschauen das er wenn er als shading in gesetzt ist dann wieder nach einem manuellen hoch fahren in die shading Position fahrt. Natürlich erst nachdem die manualBlockingTime abgelaufen ist.
Grüße
Hallo,
ich fange gerade an, mit einem Homematic HmIP-FROLL erstmal zu experimentieren, bevor ich ihn für eines der Rollos testhalber einbaue.
Nun habe ich beim Testen des shadings festgestellt, dass bei einem Ausfall der HM-Funkverbindung der "Rollladen" nicht fährt, obwohl "shading out" laut logfile erfolgt ist.
Gibt es irgendeine Funktion im Modul für derlei Eventualitäten (z.B. Wiederholung des "shading out", falls der Status des Rollos sicht nicht ändert)?
vG
Olli
Zitat von: CoolTux am 26 Juli 2019, 15:30:36
Hallo,
Es ist kein Bug. Sobald Du das Rollo als Terrasse deklarierst und dazu ASC_LockOut auf soft oder hard setzt bewegt sich das Rollo keinen Meter durch ASC. Das ist reine Sicherheit.
Beim schließen könnte man sich mal anschauen das er wenn er als shading in gesetzt ist dann wieder nach einem manuellen hoch fahren in die shading Position fahrt. Natürlich erst nachdem die manualBlockingTime abgelaufen ist.
Grüße
Das wäre schonmal prima wenn er wieder in die Beschattung fahren würde.
ASC_LockOut schalte ich dann mal ab und teste weiter.
Vielen Dank.
Zitat von: Moonraker1 am 26 Juli 2019, 16:59:17
Hallo,
ich fange gerade an, mit einem Homematic HmIP-FROLL erstmal zu experimentieren, bevor ich ihn für eines der Rollos testhalber einbaue.
Nun habe ich beim Testen des shadings festgestellt, dass bei einem Ausfall der HM-Funkverbindung der "Rollladen" nicht fährt, obwohl "shading out" laut logfile erfolgt ist.
Gibt es irgendeine Funktion im Modul für derlei Eventualitäten (z.B. Wiederholung des "shading out", falls der Status des Rollos sicht nicht ändert)?
vG
Olli
So lange "Shading in" erkannt ist aber das Rollo sich nicht in der Position befindet wird immer wieder versucht sie an zu fahren. Es sei denn das Rollo wurde manuell bewegt.
Hallo CoolTux,
kannst du mir mal sagen ob es eine Möglichkeit gibt Roommate zu nutzen und dabei keine automatischen Fahrzeiten zu haben? Hatte die Frage ja schon mal 2 Seiten weiter vorne gestellt und dachte du kannst mir da bestimmt eine Antwort darauf geben.
Gruß Markus
Hallo Markus,
Nur durch einen Trick. Stelle Mode auf Time und dann early 0:10 und Last 0:11 zum Beispiel.
Grüße
Hallo Cooltux,
an dieser Stelle noch mal vielen Dank für das Modul, das inzwischen meine DOIFs und notifys komfortabel ersetzt. Sogar die "Privacy"-Funktion, die ich hier selber umgesetzt hatte (bei mir inklusive Katzenfunktion, wenn die Katze tagsüber aus dem Fenster gucken will :-)) ist mit drin.
Das Fehlen der Katzenfunktion habe ich mit der betroffenen felinen Mitbewohnerin inzwischen besprochen und geklärt, es gibt allerdings noch einen Unterschied:
Bei mir war eine "Privacy"-Position sowohl für morgens als auch abends programmiert, denn in der kalten Jahreszeit ist es morgens noch dunkel und man steht drinnen bei hell erleuchtetem Zimmer fröhlich auf dem Präsentierteller für alle, die auf der Straße vorbeigehen...
Vieleicht könnte man das ja noch irgendwie einfach nachrüsten, denn der Winter kommt bestimmt - wenngleich man das bei den aktuellen Temperaturen nicht glauben mag...
Sven
Hallo Ralf,
Zitat von: Beetle2003 am 26 Juli 2019, 14:10:42
das hört sich sehr interessant an. Ich habe es noch nicht ganz verstanden.
Du misst die Temperatur auf dem Carport und unter diesem ( die Sensoren haben sicherlich einen grösseren Abstand ).
Der "Oben"-Sensor des TX25 hängt an einem 2m-Kabel entfernt vom "Unten"-Sensor.
Zitat von: Beetle2003 am 26 Juli 2019, 14:10:42
Wenn die Temperatur 3 Grad höher ist auf dem Dach als darunter, gehst Du von einer entsprechenden Sonneneinstrahlung aus.
Das habe ich verstanden!
Jaein. Zur Hintergrundinfo u.a. dieser (https://www.stall.biz/project/robuster-sonnensensor-ganz-einfach)Link.
Die Differenz der in der Sonne und im Schatten gemessenen Temperatur lässt einen ziemlich guten Rückschluss auf die Intensität der Strahlung zu. Heute Nachmittag habe ich auf dem Dach 52,7°, darunter 39,8° gemessen. Die Differenztemperatur (im TX25-Device als userReadings angelegt, gibt eine Zahl aus) beträgt also 12,9°. Trotz der Position des oberen Sensors auf der aufgeheizten Dachfläche, kühlt dieser bei Schatten (z.B. durch Wolken) sehr schnell ab. Unter dem Dach geht das deutlich langsamer - die Differenztemperatur sinkt also.
In meinem Setup bin ich eben derzeit auf Grenzwerten von 9° für "Sonne scheint" --> Verschattung an bzw. 6° für "Sonne scheint nicht" --> Verschattung aus.
Zitat von: Beetle2003 am 26 Juli 2019, 14:10:42
Wo gibst Du diese Werte im ASC Modul vor?
In den Rolladendevices. Das Differenztemperatur-Reading gebe ich bei ASC_BrightnessSensor an, die Grenze zum Entschatten ist ASC_Shading_StateChange_Cloudy (bei mir: 6), die Grenze zum Verschatten ist ASC_Shading_StateChenge_Sunny (bei mir 9).
Ich hatte vorher die Verschattung mit einem ZWave-Brightness-Sensor (Sensative Drips) gesteuert, der aus Stromspargründen nur "rund um" zwei definierbare Schwellenwerte überhaupt Werte sendet. Leider nicht genau die eingestellten Werte, sondern mal 20 Lux drüber oder drunter. Wenn ich die internen Schwellenwerte gleich den ASC-Schwellenwerten setze, aber der Sensor bei "20 drunter" meldet und dann erstmal nicht mehr, bringt mir das nichts. Also musste eine andere, realistische Lösung her. Vorteil Differenztemperatur: es misst eben die Strahlung und nicht die Helligkeit und sollte damit auch im Winter anwendbar sein.
Zitat von: Beetle2003 am 26 Juli 2019, 14:10:42
Nun kann es draussen sehr warm sein, doch die Sonne ist durch Wolken bedeckt, somit reduziert - und im schlimmsten Fall wird sie gar umgekehrt, somit gehen dann deine Rollos auf. Was Du eigentlich nicht möchtest.
Warum sollten die Rollläden unten bleiben, wenn die Sonne mir nicht mehr die Zimmer aufheizt, weil sie hinter einer Wolke steckt?
Viele Grüße
Jan
Ich möchte gern das zusätzliche Fahren der Rollladen, beim Wechsel von gekippt und Fenster auf umgehen, ich habe dazu 2 Fensterkontakte dran die ich in einer Structure zusammenfasse, gibt es eine Möglichkeit die Structure zu verzögern sodas am Ende nur der Aktuelle Stand berücksichtigt wird?
Zitat von: Typ1er am 26 Juli 2019, 23:51:33
Ich möchte gern das zusätzliche Fahren der Rollladen, beim Wechsel von gekippt und Fenster auf umgehen, ich habe dazu 2 Fensterkontakte dran die ich in einer Structure zusammenfasse, gibt es eine Möglichkeit die Structure zu verzögern sodas am Ende nur der Aktuelle Stand berücksichtigt wird?
Verstehe nur Bahnhof...
beim Wechsel von gekippt und Fenster auf? Wechsel von welchem Zustand auf welchen Zustand?
umgehen? In welchem Sinn?
Eine Structure verzögern? Aktuelle Stand von was? Ist es eine Frage über AutoShuttersControl oder über structure?
Zitat von: SGi am 26 Juli 2019, 22:12:03
Hallo Cooltux,
an dieser Stelle noch mal vielen Dank für das Modul, das inzwischen meine DOIFs und notifys komfortabel ersetzt. Sogar die "Privacy"-Funktion, die ich hier selber umgesetzt hatte (bei mir inklusive Katzenfunktion, wenn die Katze tagsüber aus dem Fenster gucken will :-)) ist mit drin.
Das Fehlen der Katzenfunktion habe ich mit der betroffenen felinen Mitbewohnerin inzwischen besprochen und geklärt, es gibt allerdings noch einen Unterschied:
Bei mir war eine "Privacy"-Position sowohl für morgens als auch abends programmiert, denn in der kalten Jahreszeit ist es morgens noch dunkel und man steht drinnen bei hell erleuchtetem Zimmer fröhlich auf dem Präsentierteller für alle, die auf der Straße vorbeigehen...
Vieleicht könnte man das ja noch irgendwie einfach nachrüsten, denn der Winter kommt bestimmt - wenngleich man das bei den aktuellen Temperaturen nicht glauben mag...
Sven
Schreibe Deinen Wunsch mal bitte als Issues ins GitHub. Dann sehe ich es auch nach Wochen noch.
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl
@amenomade:
Was für Kontakte nutzt du? Bei den Kontakten HMIP-SWDO von Homematic IP z.B. kann man eine Eventverzögerung einstellen, um diese Problem zu umgehen.
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 27 Juli 2019, 08:11:28
@amenomade:
Was für Kontakte nutzt du? Bei den Kontakten HMIP-SWDO von Homematic IP z.B. kann man eine Eventverzögerung einstellen, um diese Problem zu umgehen.
Gruß
eurofinder
Ich nutze HM Kontakten. Nur, ich verstehe die Problematik/Frage von Typ1er gar nicht.
Warum macht mein Rollo keine Beschattung?
list Rollo:
Internals:
.eventMapCmd auf:noArg zu:noArg runter:noArg hoch:noArg
.triggerUsed 1
DEF 570A81
FUUID 5c5f6938-f33f-7699-4dc4-7cbc25e4057c2313
IODev meinLGW
LASTInputDev meinLGW
MSGCNT 68
NAME wz_Rolladen
NOTIFYDEV global
NR 180
NTFY_ORDER 50-wz_Rolladen
STATE auf
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:FC - t:10 s:570A81 d:F11034 0601C800
meinLGW_MSGCNT 68
meinLGW_RAWMSG 05010135FCA410570A81F110340601C800
meinLGW_RSSI -53
meinLGW_TIME 2019-07-27 09:00:28
protLastRcv 2019-07-27 09:00:28
protRcv 67 last_at:2019-07-27 09:00:28
protResnd 1 last_at:2019-07-21 14:54:10
protSnd 69 last_at:2019-07-27 09:00:28
protState CMDs_done
rssi_at_meinLGW cnt:68 min:-62 max:-50 avg:-53.45 lst:-53
rssi_meinLGW cnt:33 min:-62 max:-55 avg:-58.06 lst:-58
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2017-09-18 00:47:02 .R-confBtnTime permanent
2017-09-18 00:47:02 .R-intKeyVisib invisib
2017-09-18 00:47:02 .R-localResDis off
2017-09-18 00:47:03 .R-refRunCounter 0
2017-09-18 00:47:03 .R-statusInfoMinDly 2 s
2017-09-18 00:47:03 .R-statusInfoRandom 1 s
2017-09-18 00:47:03 .R-transmitTryMax 6
2019-01-22 00:44:22 .peerListRDate 2019-01-22 00:44:22
2019-07-27 09:00:28 .protLastRcv 2019-07-27 09:00:28
2019-07-27 00:01:19 ASC_Enable on
2019-07-27 09:00:28 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-07-27 09:00:02 ASC_Time_DriveDown 27.07.2019 - 21:09
2019-07-27 09:00:02 ASC_Time_DriveUp 28.07.2019 - 09:00
2019-07-27 09:00:02 CommandAccepted yes
2017-09-17 23:30:14 D-firmware 2.11
2017-09-17 23:30:14 D-serialNr OEQ0266899
2019-01-22 00:44:21 PairedTo 0xF11034
2017-09-18 00:47:03 R-driveDown 22 s
2017-09-18 00:47:03 R-driveTurn 0.5 s
2017-09-18 00:47:03 R-driveUp 22 s
2017-09-18 00:47:02 R-pairCentral 0xF11034
2017-09-18 00:47:03 R-powerUpAction off
2017-09-18 00:47:03 R-sign off
2019-01-22 00:44:21 RegL_00. 02:01 0A:F1 0B:10 0C:34 15:FF 18:00 00:00
2019-01-22 00:44:22 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:DC 0F:05 10:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2019-07-27 00:01:19 associatedWith asc
2019-07-27 09:00:28 deviceMsg off (to VCCU)
2019-07-27 09:00:28 level 0
2019-07-27 09:00:28 motor stop:off
2019-07-27 09:00:28 pct 0
2018-06-30 15:56:23 powerOn 2018-06-30 15:56:23
2019-07-27 09:00:28 recentStateType info
2019-07-27 09:00:28 state off
2019-07-27 09:00:28 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 252
cSnd 11F11034570A81020100,11F11034570A810201C8
dlvlCmd ++A011F11034570A810201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +570A81,00,01,00
nextSend 1564210829.12411
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
570A81
00
01
00
mRssi:
mNo FC
io:
meinLGW:
-47
-47
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO meinLGW
flg A
ts 1564210828.83037
ack:
HASH(0x3fd5ca8)
FC8002F11034570A8100
rssi:
at_meinLGW:
avg -53.4558823529412
cnt 68
lst -53
max -50
min -62
meinLGW:
avg -58.0606060606061
cnt 33
lst -58
max -55
min -62
tmpl:
Attributes:
.mId 006A
ASC 1
ASC_BrightnessSensor ext_Lichtsensor
ASC_Down astro
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 90
ASC_Shading_Angle_Right 90
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25:100
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 1160
ASC_Shading_StateChange_Sunny 3000
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 18:00
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 07:00
ASC_Time_Up_Late 11:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 80
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec wz_Fenster
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev meinLGW
IOgrp VCCU
alexaName RolloWZ
alexaRoom Wohnzimmer
autoReadReg 5
devStateIcon (0|auf):fts_shutter_10@green (100|zu):fts_shutter_100@red 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
eventMap off:auf on:zu down:runter up:hoch
expert 2_raw
firmware 2.11
genericDeviceType blind
group Rolladen
homebridgeMapping clear CurrentPosition=pct TargetPosition=pct::pct,delay=1000,incrementIs100=1
model HM-LC-BL1PBU-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000,
room EG->Wohnzimmer,alexa
serialNr OEQ0266899
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd pct:auf:zu:stop
list ASC Modul:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
FUUID 5d3b746d-f33f-7699-3d3a-c2ee07b6c856caf4
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19-s19638/2019-06-18 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME asc
NOTIFYDEV asc,ext_Lichtsensor,ez_Fenster,ez_Rolladen,global,kz_Rolladen,wz_Fenster,wz_Rolladen
NR 33931
NTFY_ORDER 51-asc
STATE day open
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.19
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-07-27 01:59:49 .monitoredDevs {"wz_Fenster":{"wz_Rolladen":"ASC_WindowRec"},"wz_Rolladen":{},"ez_Fenster":{"ez_Rolladen":"ASC_WindowRec"},"ez_Rolladen":{},"ext_Lichtsensor":{"kz_Rolladen":"ASC_BrightnessSensor","ez_Rolladen":"ASC_BrightnessSensor","wz_Rolladen":"ASC_BrightnessSensor"}}
2019-07-26 23:45:17 ascEnable on
2019-07-27 02:30:09 controlShading on
2019-07-27 10:00:21 ez_Rolladen_PosValue 0
2019-07-27 10:00:02 ez_Rolladen_lastPosValue 70
2019-07-27 10:00:02 ez_Rolladen_nextAstroTimeEvent 27.07.2019 - 21:09
2019-07-26 23:45:17 hardLockOut off
2019-07-27 10:00:28 kz_Rolladen_PosValue 0
2019-07-27 10:00:02 kz_Rolladen_lastPosValue 100
2019-07-27 10:00:02 kz_Rolladen_nextAstroTimeEvent 27.07.2019 - 21:09
2019-07-27 00:01:19 room_1.OG-_Kinderzimmer_alexa kz_Rolladen
2019-07-27 00:01:19 room_EG-_Elternzimmer_alexa ez_Rolladen
2019-07-27 00:01:19 room_EG-_Wohnzimmer_alexa wz_Rolladen
2019-07-26 23:45:17 selfDefense off
2019-07-27 10:00:28 state day open
2019-07-27 00:49:21 sunriseTimeWeHoliday on
2019-07-27 00:01:19 userAttrList rolled out
2019-07-27 09:00:28 wz_Rolladen_PosValue 0
2019-07-27 09:00:02 wz_Rolladen_lastPosValue 100
2019-07-27 09:00:02 wz_Rolladen_nextAstroTimeEvent 27.07.2019 - 21:09
helper:
shuttersList:
ez_Rolladen
kz_Rolladen
wz_Rolladen
monitoredDevs:
ext_Lichtsensor:
ez_Rolladen ASC_BrightnessSensor
kz_Rolladen ASC_BrightnessSensor
wz_Rolladen ASC_BrightnessSensor
ez_Fenster:
ez_Rolladen ASC_WindowRec
ez_Rolladen:
kz_Rolladen:
wz_Fenster:
wz_Rolladen ASC_WindowRec
wz_Rolladen:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_residentsDev asc_presence
ASC_tempSensor Vito300:Temp-Aussen
ASC_twilightDevice TL
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Tech->ASC
TL:azimuth ist im Moment 130 elevation 50.23
Vito300:Temp-Aussen 25.5
ext_Lichtsensor:state 3432.0
Zitat von: CoolTux am 26 Juli 2019, 17:50:21
So lange "Shading in" erkannt ist aber das Rollo sich nicht in der Position befindet wird immer wieder versucht sie an zu fahren. Es sei denn das Rollo wurde manuell bewegt.
Hallol CoolTux,
vielen Dank. Klappt. Nun kommt noch eine Frage zur "manuellen Fahrt".
Ich konnte jetzt beobachten, dass das Modul immer wieder auf "manuelle Fahrt" springt, obwohl zu 100% gesichert ist, dass nicht einmal ich selbst auf irgendeine Taste gerückt hätte...
Es scheint damit zusammen zu hängen, dass der HmIP-FROLL immer mal wieder ein Statusevent sendet (auf zufälliger Zeitbasis, ist in seinen Einstellungen beschrieben).
Meine Frage hierzu: Auf welche events genau des Rolladenaktors reagiert denn das Modul? Folgende Zeilen stehen dann im Log:
$VAR1 = [ '3.LEVEL: 20', 'state: 20', 'hmstate: 20' ]
$VAR1 = [ '4.LEVEL: 20', 'control: 20', '4.ACTIVITY_STATE: stop', 'hmstate: 20' ];
Kann ich das oder die relevanten events eventuell mit "event-on-change" eingrenzen, damit bei gleichbleibendem Rollostand das Modul nicht mit "manuell"-Anzeige reagiert?
Die Alternative wäre das Abstellen der Sendungen des Aktors über die CCU3, womit ich aber nur einen Teil der automatischen Events loswerde, ganz austreiben kann ich dem Aktor das Funken auch bei Nichtänderungen des Status leider nicht, das ist HmIP-spezifisch.
Ergänzung:
Die Unterdrückung CCU-seitig klappt soweit. Wenn ich jetzt aber einmal absichtlich manuell fahre, springt der Zustand sofort auf "manual". Soweit so gut.
Die manualBlocking time steht testhalber auf 1 Sekunde. Allerdings belibt das Rollo auf dem manuell angefahrenen Wert stehen und fährt nach Ablauf der Zeit nicht wieder in die Beschattung. Alle Kriterien sind positiv erfüllt laut log. Er sagt auch, dass er eigentlich auf "in" stehen sollte:
2019.07.27 14:15:46 4 : AutoShuttersControl (Rollosteuerung) - Shading Processing, Rollladen: HmIP_FROLL_00115A498E0549_Len In der In Abfrage, Shadingwert: in, Zeitstempel: 1564229326
Allerdings scheint er trotzdem kein Fahrkommando zu geben, die folgende Anweisung taucht nicht mehr auf im log (wie zum Zeitpunkt als er temperaturbedingt in die Beschattung gefahren war, s.u.):
2019.07.27 14:06:15 4 : AutoShuttersControl (Rollosteuerung) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen.
irgendwie hänge ich gerade fest.
vG
Olli
ZitatWarum macht mein Rollo keine Beschattung?
schau doch mal mit ASC_debug 1 und verbose 5 im ASC-Modul wo es hakt .
Gruß
Thomas
Zitat von: amenomade am 27 Juli 2019, 11:30:27
Warum macht mein Rollo keine Beschattung?
list Rollo:
Internals:
.eventMapCmd auf:noArg zu:noArg runter:noArg hoch:noArg
.triggerUsed 1
DEF 570A81
FUUID 5c5f6938-f33f-7699-4dc4-7cbc25e4057c2313
IODev meinLGW
LASTInputDev meinLGW
MSGCNT 68
NAME wz_Rolladen
NOTIFYDEV global
NR 180
NTFY_ORDER 50-wz_Rolladen
STATE auf
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:FC - t:10 s:570A81 d:F11034 0601C800
meinLGW_MSGCNT 68
meinLGW_RAWMSG 05010135FCA410570A81F110340601C800
meinLGW_RSSI -53
meinLGW_TIME 2019-07-27 09:00:28
protLastRcv 2019-07-27 09:00:28
protRcv 67 last_at:2019-07-27 09:00:28
protResnd 1 last_at:2019-07-21 14:54:10
protSnd 69 last_at:2019-07-27 09:00:28
protState CMDs_done
rssi_at_meinLGW cnt:68 min:-62 max:-50 avg:-53.45 lst:-53
rssi_meinLGW cnt:33 min:-62 max:-55 avg:-58.06 lst:-58
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2017-09-18 00:47:02 .R-confBtnTime permanent
2017-09-18 00:47:02 .R-intKeyVisib invisib
2017-09-18 00:47:02 .R-localResDis off
2017-09-18 00:47:03 .R-refRunCounter 0
2017-09-18 00:47:03 .R-statusInfoMinDly 2 s
2017-09-18 00:47:03 .R-statusInfoRandom 1 s
2017-09-18 00:47:03 .R-transmitTryMax 6
2019-01-22 00:44:22 .peerListRDate 2019-01-22 00:44:22
2019-07-27 09:00:28 .protLastRcv 2019-07-27 09:00:28
2019-07-27 00:01:19 ASC_Enable on
2019-07-27 09:00:28 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-07-27 09:00:02 ASC_Time_DriveDown 27.07.2019 - 21:09
2019-07-27 09:00:02 ASC_Time_DriveUp 28.07.2019 - 09:00
2019-07-27 09:00:02 CommandAccepted yes
2017-09-17 23:30:14 D-firmware 2.11
2017-09-17 23:30:14 D-serialNr OEQ0266899
2019-01-22 00:44:21 PairedTo 0xF11034
2017-09-18 00:47:03 R-driveDown 22 s
2017-09-18 00:47:03 R-driveTurn 0.5 s
2017-09-18 00:47:03 R-driveUp 22 s
2017-09-18 00:47:02 R-pairCentral 0xF11034
2017-09-18 00:47:03 R-powerUpAction off
2017-09-18 00:47:03 R-sign off
2019-01-22 00:44:21 RegL_00. 02:01 0A:F1 0B:10 0C:34 15:FF 18:00 00:00
2019-01-22 00:44:22 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:DC 0F:05 10:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2019-07-27 00:01:19 associatedWith asc
2019-07-27 09:00:28 deviceMsg off (to VCCU)
2019-07-27 09:00:28 level 0
2019-07-27 09:00:28 motor stop:off
2019-07-27 09:00:28 pct 0
2018-06-30 15:56:23 powerOn 2018-06-30 15:56:23
2019-07-27 09:00:28 recentStateType info
2019-07-27 09:00:28 state off
2019-07-27 09:00:28 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 252
cSnd 11F11034570A81020100,11F11034570A810201C8
dlvlCmd ++A011F11034570A810201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +570A81,00,01,00
nextSend 1564210829.12411
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
570A81
00
01
00
mRssi:
mNo FC
io:
meinLGW:
-47
-47
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO meinLGW
flg A
ts 1564210828.83037
ack:
HASH(0x3fd5ca8)
FC8002F11034570A8100
rssi:
at_meinLGW:
avg -53.4558823529412
cnt 68
lst -53
max -50
min -62
meinLGW:
avg -58.0606060606061
cnt 33
lst -58
max -55
min -62
tmpl:
Attributes:
.mId 006A
ASC 1
ASC_BrightnessSensor ext_Lichtsensor
ASC_Down astro
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 90
ASC_Shading_Angle_Right 90
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25:100
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 1160
ASC_Shading_StateChange_Sunny 3000
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 18:00
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 07:00
ASC_Time_Up_Late 11:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 80
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec wz_Fenster
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev meinLGW
IOgrp VCCU
alexaName RolloWZ
alexaRoom Wohnzimmer
autoReadReg 5
devStateIcon (0|auf):fts_shutter_10@green (100|zu):fts_shutter_100@red 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
eventMap off:auf on:zu down:runter up:hoch
expert 2_raw
firmware 2.11
genericDeviceType blind
group Rolladen
homebridgeMapping clear CurrentPosition=pct TargetPosition=pct::pct,delay=1000,incrementIs100=1
model HM-LC-BL1PBU-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000,
room EG->Wohnzimmer,alexa
serialNr OEQ0266899
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd pct:auf:zu:stop
list ASC Modul:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
FUUID 5d3b746d-f33f-7699-3d3a-c2ee07b6c856caf4
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19-s19638/2019-06-18 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME asc
NOTIFYDEV asc,ext_Lichtsensor,ez_Fenster,ez_Rolladen,global,kz_Rolladen,wz_Fenster,wz_Rolladen
NR 33931
NTFY_ORDER 51-asc
STATE day open
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.19
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-07-27 01:59:49 .monitoredDevs {"wz_Fenster":{"wz_Rolladen":"ASC_WindowRec"},"wz_Rolladen":{},"ez_Fenster":{"ez_Rolladen":"ASC_WindowRec"},"ez_Rolladen":{},"ext_Lichtsensor":{"kz_Rolladen":"ASC_BrightnessSensor","ez_Rolladen":"ASC_BrightnessSensor","wz_Rolladen":"ASC_BrightnessSensor"}}
2019-07-26 23:45:17 ascEnable on
2019-07-27 02:30:09 controlShading on
2019-07-27 10:00:21 ez_Rolladen_PosValue 0
2019-07-27 10:00:02 ez_Rolladen_lastPosValue 70
2019-07-27 10:00:02 ez_Rolladen_nextAstroTimeEvent 27.07.2019 - 21:09
2019-07-26 23:45:17 hardLockOut off
2019-07-27 10:00:28 kz_Rolladen_PosValue 0
2019-07-27 10:00:02 kz_Rolladen_lastPosValue 100
2019-07-27 10:00:02 kz_Rolladen_nextAstroTimeEvent 27.07.2019 - 21:09
2019-07-27 00:01:19 room_1.OG-_Kinderzimmer_alexa kz_Rolladen
2019-07-27 00:01:19 room_EG-_Elternzimmer_alexa ez_Rolladen
2019-07-27 00:01:19 room_EG-_Wohnzimmer_alexa wz_Rolladen
2019-07-26 23:45:17 selfDefense off
2019-07-27 10:00:28 state day open
2019-07-27 00:49:21 sunriseTimeWeHoliday on
2019-07-27 00:01:19 userAttrList rolled out
2019-07-27 09:00:28 wz_Rolladen_PosValue 0
2019-07-27 09:00:02 wz_Rolladen_lastPosValue 100
2019-07-27 09:00:02 wz_Rolladen_nextAstroTimeEvent 27.07.2019 - 21:09
helper:
shuttersList:
ez_Rolladen
kz_Rolladen
wz_Rolladen
monitoredDevs:
ext_Lichtsensor:
ez_Rolladen ASC_BrightnessSensor
kz_Rolladen ASC_BrightnessSensor
wz_Rolladen ASC_BrightnessSensor
ez_Fenster:
ez_Rolladen ASC_WindowRec
ez_Rolladen:
kz_Rolladen:
wz_Fenster:
wz_Rolladen ASC_WindowRec
wz_Rolladen:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_residentsDev asc_presence
ASC_tempSensor Vito300:Temp-Aussen
ASC_twilightDevice TL
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Tech->ASC
TL:azimuth ist im Moment 130 elevation 50.23
Vito300:Temp-Aussen 25.5
ext_Lichtsensor:state 3432.0
Wie lange sind denn die 25.5 schon erreicht und waren sie stabil über 25 die ganze Zeit?
Wie ist der aktuelle Status? in reserved?
Hallo Marko
Zitat von: CoolTux am 27 Juli 2019, 12:26:18
Wie lange sind denn die 25.5 schon erreicht und waren sie stabil über 25 die ganze Zeit?
Wie ist der aktuelle Status? in reserved?
Also, ich weiss nicht, seit wann die 25 Grad erreicht sind, aber seitdem ist es steigend, und die Rollos fahren immer noch nicht in Beschattungsposition.
Status vom ASC Modul ist immer noch "day open"
Ich hatte früher ein DOIF, das immer zuverlässig funktioniert hat:
Internals:
DEF ([?Vito300:Temp-Aussen] > 25
and [?TL:elevation] > 25
and [TL:azimuth] > 90 and [TL:azimuth] < 270
and [?Wetter_Proplanta:weather] =~ "bedeckt|heiter|klar|sonnig"
and [?RolladenAutomatik] eq "on"
and [?wz_Rolladen:pct] < 50)
(set wz_Rolladen pct 50)
DOELSEIF ([TL:azimuth] > 270
and [?RolladenAutomatik] eq "on" )
(set wz_Rolladen pct 0)
Ich schaffe es aber nicht in ASC nachzubilden.
Sendet der Helligkeitssensor kontinuierlich? Schau mal bitte in der Commandref unter ascAPIget ob Du da was findest um den shading Status aus zu lesen.
Mit
{ ascAPIget('Getter','wz_Rolladen') }
kriege ich
ZitatCan't locate object method "getGetter" via package "ASC_Shutters" at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 285.
Ja, der Helligkeitssensor sendet regelmässig, ich logge sogar die Werte über den Tag.
Ich sehe aber gerade, dass er nicht immer über 3000 war:
3:ext_Lichtsensor.*::
2019-07-27_04:48:41 0.5
2019-07-27_04:57:27 0.6
2019-07-27_04:59:54 0.7
2019-07-27_05:02:05 0.9
2019-07-27_05:05:12 1.2
2019-07-27_05:07:59 1.6
2019-07-27_05:10:31 2.0
2019-07-27_05:12:47 2.9
2019-07-27_05:15:59 4.2
2019-07-27_05:18:52 5.7
2019-07-27_05:21:33 7.7
2019-07-27_05:24:00 10.6
2019-07-27_05:26:06 13.5
2019-07-27_05:29:08 20.3
2019-07-27_05:31:55 29.6
2019-07-27_05:34:26 45.0
2019-07-27_05:36:43 60.2
2019-07-27_05:39:50 80.4
2019-07-27_05:42:42 111.0
2019-07-27_05:45:19 160.6
2019-07-27_05:47:40 213.5
2019-07-27_05:49:52 255.4
2019-07-27_05:52:48 308.2
2019-07-27_05:55:31 361.9
2019-07-27_05:58:02 398.0
2019-07-27_06:00:14 472.9
2019-07-27_06:03:21 651.3
2019-07-27_06:06:13 797.4
2019-07-27_06:08:49 987.8
2019-07-27_06:11:11 1270.0
2019-07-27_06:13:17 1505.2
2019-07-27_06:16:14 1770.0
2019-07-27_06:18:56 1999.0
2019-07-27_06:21:23 2217.0
2019-07-27_06:23:34 2318.0
2019-07-27_06:26:36 2494.0
2019-07-27_06:29:28 2766.0
2019-07-27_06:32:00 3013.0
2019-07-27_06:34:21 3216.0
2019-07-27_06:37:28 3436.0
2019-07-27_06:40:25 3719.0
2019-07-27_06:43:07 3944.0
2019-07-27_06:45:34 3923.0
2019-07-27_06:47:40 3837.0
2019-07-27_06:50:42 3438.0
2019-07-27_06:53:29 3128.0
2019-07-27_06:56:01 3034.0
2019-07-27_06:58:18 2928.0
2019-07-27_07:01:30 2451.0
2019-07-27_07:04:22 2386.0
2019-07-27_07:06:58 2577.0
2019-07-27_07:09:25 2743.0
2019-07-27_07:11:31 2944.0
2019-07-27_07:14:33 3173.0
2019-07-27_07:17:16 3449.0
2019-07-27_07:19:47 3878.0
2019-07-27_07:22:03 4583.0
2019-07-27_07:25:11 5358.0
2019-07-27_07:28:02 6105.0
2019-07-27_07:30:39 6789.0
2019-07-27_07:33:00 7267.0
2019-07-27_07:35:07 7897.0
2019-07-27_07:38:04 8593.0
2019-07-27_07:40:46 8896.0
2019-07-27_07:43:17 9093.0
2019-07-27_07:45:29 9218.0
2019-07-27_07:48:36 10411.0
2019-07-27_07:51:22 11269.0
2019-07-27_07:53:59 22420.0
2019-07-27_07:56:21 34440.0
2019-07-27_07:59:28 13143.0
2019-07-27_08:02:25 17430.0
2019-07-27_08:05:06 24810.0
2019-07-27_08:07:33 17130.0
2019-07-27_08:09:44 12160.0
2019-07-27_08:12:46 11648.0
2019-07-27_08:15:33 12508.0
2019-07-27_08:18:10 35890.0
2019-07-27_08:20:26 20610.0
2019-07-27_08:23:33 18960.0
2019-07-27_08:26:30 19910.0
2019-07-27_08:29:07 18130.0
2019-07-27_08:31:34 18640.0
2019-07-27_08:33:45 33520.0
2019-07-27_08:36:42 34750.0
2019-07-27_08:39:29 30560.0
2019-07-27_08:42:00 52710.0
2019-07-27_08:44:17 27960.0
2019-07-27_08:47:24 30640.0
2019-07-27_08:50:16 11141.0
2019-07-27_08:52:53 11878.0
2019-07-27_08:55:14 12497.0
2019-07-27_08:57:25 13358.0
2019-07-27_09:00:02 14376.0
2019-07-27_09:02:24 14474.0
2019-07-27_09:04:35 16035.0
2019-07-27_09:07:33 17140.0
2019-07-27_09:10:19 16128.0
2019-07-27_09:12:50 20780.0
2019-07-27_09:15:07 38030.0
2019-07-27_09:18:14 14760.0
2019-07-27_09:21:06 14976.0
2019-07-27_09:23:43 14868.0
2019-07-27_09:26:04 21980.0
2019-07-27_09:28:11 44720.0
2019-07-27_09:31:07 16322.0
2019-07-27_09:33:49 9640.0
2019-07-27_09:36:21 7979.0
2019-07-27_09:38:32 7078.0
2019-07-27_09:41:39 6174.0
2019-07-27_09:44:26 6059.0
2019-07-27_09:47:03 5749.0
2019-07-27_09:49:20 5309.0
2019-07-27_09:51:26 4893.0
2019-07-27_09:54:23 4204.0
2019-07-27_09:57:05 3608.0
2019-07-27_09:59:31 3211.0
2019-07-27_10:01:43 3008.0
2019-07-27_10:04:44 2749.0
2019-07-27_10:07:31 2647.0
2019-07-27_10:10:08 2593.0
2019-07-27_10:12:24 2512.0
2019-07-27_10:15:36 2380.0
2019-07-27_10:18:28 2280.0
2019-07-27_10:21:06 2195.0
2019-07-27_10:23:32 2133.0
2019-07-27_10:25:43 2099.0
2019-07-27_10:28:41 2096.0
2019-07-27_10:31:27 2057.0
2019-07-27_10:33:58 2053.0
2019-07-27_10:36:15 2056.0
2019-07-27_10:39:22 2042.0
2019-07-27_10:42:19 2026.0
2019-07-27_10:44:56 2043.0
2019-07-27_10:47:17 2066.0
2019-07-27_10:49:24 2084.0
2019-07-27_10:52:26 2135.0
2019-07-27_10:55:07 2214.0
2019-07-27_10:57:39 2242.0
2019-07-27_10:59:51 2209.0
2019-07-27_11:02:58 2179.0
2019-07-27_11:05:50 2225.0
2019-07-27_11:08:26 2371.0
2019-07-27_11:10:48 2572.0
2019-07-27_11:12:50 2727.0
2019-07-27_11:15:51 2880.0
2019-07-27_11:18:31 3046.0
2019-07-27_11:20:57 3127.0
2019-07-27_11:23:12 3192.0
2019-07-27_11:26:13 3247.0
2019-07-27_11:29:04 3432.0
2019-07-27_11:31:39 3619.0
2019-07-27_11:33:55 3747.0
2019-07-27_11:37:06 3953.0
2019-07-27_11:40:01 4227.0
2019-07-27_11:42:42 4463.0
2019-07-27_11:45:08 4711.0
2019-07-27_11:47:18 5017.0
2019-07-27_11:50:23 5504.0
2019-07-27_11:53:09 5780.0
2019-07-27_11:55:44 5957.0
2019-07-27_11:58:00 6085.0
2019-07-27_12:01:06 6474.0
2019-07-27_12:04:01 7096.0
2019-07-27_12:06:42 7559.0
2019-07-27_12:09:03 8079.0
2019-07-27_12:11:13 8309.0
2019-07-27_12:14:14 8627.0
2019-07-27_12:16:59 9469.0
2019-07-27_12:19:30 10375.0
2019-07-27_12:21:45 11079.0
2019-07-27_12:24:51 11392.0
2019-07-27_12:27:41 11822.0
2019-07-27_12:30:22 12098.0
2019-07-27_12:32:42 12738.0
2019-07-27_12:34:48 13245.0
2019-07-27_12:37:48 13363.0
2019-07-27_12:40:32 13281.0
2019-07-27_12:42:58 13030.0
2019-07-27_12:45:13 13214.0
2019-07-27_12:48:19 13701.0
2019-07-27_12:51:04 13265.0
#3:ext_Lichtsensor.*::
Getter ist ein
Platzhalter für ein Getterwert aus der Liste.
Oh ;D :-[
{ ascAPIget('ShadingStatus','wz_Rolladen') }
out
{ ascAPIget('ShadingStatusTimestamp','wz_Rolladen') }
1564178479
{ ascAPIget(IfInShading','wz_Rolladen') }
Bad name after IfInShading' at (eval 638459) line 1.
Ist also nicht mal im reservierten Modus.
Da hilft nur debug im ASC an machen.
Zitat von: amenomade am 27 Juli 2019, 11:24:39
Ich nutze HM Kontakten. Nur, ich verstehe die Problematik/Frage von Typ1er gar nicht.
Zitat von: eurofinder am 27 Juli 2019, 08:11:28
@amenomade:
Was für Kontakte nutzt du? Bei den Kontakten HMIP-SWDO von Homematic IP z.B. kann man eine Eventverzögerung einstellen, um diese Problem zu umgehen.
Gruß
eurofinder
Ich nutze 2 Aqara Sensoren Fensterkontakte und fasse diese in einer structure zu einem threestate zusammen, das Klappt soweit. Eine Eventverzögerung würde das sicher umgehen (verschlucken) oder das ASC musste die Position der Kontakte beim Threestate direkt auswerten ohne die Letzte Position zu berücksichtigen.
Bei mir habe ich in diesem Fall eben auch nur die 3 Zustände Nachts, Closed,Tilted oder Open
Wenn man jetzt das Fenster zb von Open auf Tilted wechselt, macht man ja dazwischen kurz das Fenster zu. An der Stelle muss man eine Pause machen, bis das Rollo gefahren ist (bei mir von ca 20Sek.), das empfinde ich als nicht Smart, das Rollo nimmt auch danach nicht die Tilted Position ein.
Zitat von: CoolTux am 27 Juli 2019, 13:15:49
Ist also nicht mal im reservierten Modus.
Da hilft nur debug im ASC an machen.
Debug hab ich aktiviert, aber die Log bleibt leer. Muss ich dazu verbose 5 einstellen?
@Typ1er:
Folgende Idee, keine Ahnung, ob das klappt. Ein notify für dein structure, das auf eine Änderung des STATUS (open, closed,tilted) reagiert. Dort eine Verzögerung mit wait von z.B. 2 Sekunden. Dann Wert aus Status auslesen und in eine Dummy-Variable schreiben. Diese Dummy-Variable im ASC-Rollladen-Device verwenden.
Aber wirklich nur ins Blaue gedacht.
Gruß
eurofinder
Zitat von: TomLee am 27 Juli 2019, 12:19:59
schau doch mal mit ASC_debug 1 und verbose 5 im ASC-Modul wo es hakt .
Gruß
Thomas
Zitat von: amenomade am 27 Juli 2019, 23:23:42
Debug hab ich aktiviert, aber die Log bleibt leer. Muss ich dazu verbose 5 einstellen?
Debug alleine reicht vorerst. Da sollte auf jeden Fall etwas kommen.
Moin zusammen,
hatte gestern folgendes Szenario und würde gerne wissen ob das so korrekt ist:
1. Rollladen links und Rollladen rechts an der Terrasse oben
2. Terassentür ist offen
3. Gegen Abend (ich vermute es war die Schließzeit) geht der linke in die ComfortPos
4. Terassentür zu
5. Beide Rollläden gehen runter
Zu 3. Da es sich um eine Terassentür handelt dachte ich dass der Rollladen nicht runter geht wenn die Tür offen ist. Desweiteren steht lockout auf soft aufgrund von https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg960824.html#msg960824
Hatte vorher hard da hatte ich dieses Problem nicht.
Noch zu 3. Der linke hat ComfortPos 30 und der rechte 0. Es ist auch nur der linke gefahren.
Hätte gerne dass die Rollläden nicht runtergehen wenn die Tür offen ist. Irgendwo hatte ich gelesen dass das bei ShuttersPlace=terrace nicht so sein sollte.
Vielen Dank.
Gruß Daniel.
Zitat von: dancatt am 28 Juli 2019, 07:54:36
Moin zusammen,
hatte gestern folgendes Szenario und würde gerne wissen ob das so korrekt ist:
1. Rollladen links und Rollladen rechts an der Terrasse oben
2. Terassentür ist offen
3. Gegen Abend (ich vermute es war die Schließzeit) geht der linke in die ComfortPos
4. Terassentür zu
5. Beide Rollläden gehen runter
Zu 3. Da es sich um eine Terassentür handelt dachte ich dass der Rollladen nicht runter geht wenn die Tür offen ist. Desweiteren steht lockout auf soft aufgrund von https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg960824.html#msg960824
Hatte vorher hard da hatte ich dieses Problem nicht.
Noch zu 3. Der linke hat ComfortPos 30 und der rechte 0. Es ist auch nur der linke gefahren.
Hätte gerne dass die Rollläden nicht runtergehen wenn die Tür offen ist. Irgendwo hatte ich gelesen dass das bei ShuttersPlace=terrace nicht so sein sollte.
Vielen Dank.
Gruß Daniel.
Position 0 ist bei Dir bestimmt ganz auf, oder?
Kannst Du mir einmal von beiden ein list geben?
Grüße
Zitat von: CoolTux am 28 Juli 2019, 08:15:11
Position 0 ist bei Dir bestimmt ganz auf, oder?
Kannst Du mir einmal von beiden ein list geben?
Grüße
0 bedeutet 0 Licht also unten.
List links
Internals:
.FhemMetaInternals 1
.triggerUsed 1
DEF 4F320B
FUUID 5c54237f-f33f-cf0a-a643-72548756feb57505
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.198890/2019-07-23
HMLAN1_MSGCNT 23
HMLAN1_RAWMSG E4F320B,0000,082A3826,FF,FFBD,33A4104F320B23A38D0601C800
HMLAN1_RSSI -67
HMLAN1_TIME 2019-07-28 08:30:35
HMUART0_MSGCNT 16
HMUART0_RAWMSG 0500004933A4104F320B23A38D0601C800
HMUART0_RSSI -73
HMUART0_TIME 2019-07-28 08:30:35
HMUART1_MSGCNT 21
HMUART1_RAWMSG 0500003B33A4104F320B23A38D0601C800
HMUART1_RSSI -59
HMUART1_TIME 2019-07-28 08:30:35
HMUART2_MSGCNT 21
HMUART2_RAWMSG 0500003533A4104F320B23A38D0601C800
HMUART2_RSSI -53
HMUART2_TIME 2019-07-28 08:30:35
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMUART2
MSGCNT 81
NAME 1_02_WZ_Rollladen_l
NOTIFYDEV global
NR 286
NTFY_ORDER 50-1_02_WZ_Rollladen_l
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:33 - t:10 s:4F320B d:23A38D 0601C800
protLastRcv 2019-07-28 08:30:35
protRcv 22 last_at:2019-07-28 08:30:35
protSnd 23 last_at:2019-07-28 08:30:35
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:10 min:-77 max:-67 avg:-72.5 lst:-71
rssi_at_HMLAN1 cnt:23 min:-78 max:-64 avg:-68.39 lst:-67
rssi_at_HMUART0 cnt:16 min:-78 max:-73 avg:-75.87 lst:-73
rssi_at_HMUART1 cnt:21 min:-67 max:-56 avg:-61 lst:-59
rssi_at_HMUART2 cnt:21 min:-62 max:-51 avg:-54.42 lst:-53
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-06-04 10:45:11 .peerListRDate 2019-06-04 10:45:11
2019-07-28 08:30:35 .protLastRcv 2019-07-28 08:30:35
2019-06-04 11:23:01 ASC_Enable on
2019-07-28 08:30:35 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-07-28 08:30:02 ASC_Time_DriveDown 28.07.2019 - 21:26
2019-07-28 08:30:02 ASC_Time_DriveUp 29.07.2019 - 08:00
2019-07-26 08:03:42 Activity alive
2019-07-28 08:30:02 CommandAccepted yes
2019-06-04 11:22:43 D-firmware 2.8
2019-06-04 11:22:43 D-serialNr NEQ1220810
2019-06-04 10:45:09 PairedTo 0x23A38D
2019-06-04 10:45:09 R-confBtnTime permanent
2019-06-04 10:45:10 R-driveDown 26 s
2019-06-04 10:45:10 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-04 10:45:10 R-driveUp 27.9 s
2019-06-04 10:45:09 R-intKeyVisib invisib
2019-06-04 10:45:09 R-localResDis off
2019-06-04 10:45:09 R-pairCentral 0x23A38D
2019-06-04 10:45:10 R-refRunCounter 0
2019-06-04 10:45:10 R-sign off
2019-06-04 10:45:10 R-statusInfoMinDly 2 s
2019-06-04 10:45:10 R-statusInfoRandom 1 s
2019-06-04 10:45:10 R-transmitTryMax 6
2019-06-04 10:45:09 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
2019-06-04 10:45:10 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:17 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-07-26 08:04:10 associatedWith asc_Rollladen
2019-07-28 08:30:35 deviceMsg on (to VCCU)
2019-07-24 15:53:13 inhibit set_off
2019-07-28 08:30:35 level 100
2019-07-28 08:30:35 motor stop:on
2019-07-28 08:30:35 pct 100
2019-07-28 08:30:35 recentStateType info
2019-07-28 08:30:35 state on
2019-07-28 08:30:35 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 51
cSnd 1123A38D4F320B020100,1123A38D4F320B0201C8
dlvlCmd ++A01123A38D4F320B0201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +4F320B,00,00,00
nextSend 1564295435.97
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F320B
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 33
io:
HMLAN1:
-63
-63
HMUART0:
-73
-73
HMUART1:
-59
-59
HMUART2:
-53
-53
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART1
flg A
ts 1564295435.56201
ack:
HASH(0xbdd02f60)
33800223A38D4F320B00
rssi:
HMLAN1:
avg -72.5
cnt 10
lst -71
max -67
min -77
at_HMLAN1:
avg -68.3913043478261
cnt 23
lst -67
max -64
min -78
at_HMUART0:
avg -75.875
cnt 16
lst -73
max -73
min -78
at_HMUART1:
avg -61
cnt 21
lst -59
max -56
min -67
at_HMUART2:
avg -54.4285714285714
cnt 21
lst -53
max -51
min -62
tmpl:
Attributes:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor ws980wifi:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 30
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut soft
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 60
ASC_Shading_Angle_Right 70
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 45.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_02_WZ_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room 1_02_WZ,9_06_CUL_HM
serialNr NEQ1220810
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
List rechts
Internals:
.FhemMetaInternals 1
.triggerUsed 1
DEF 4F30AE
FUUID 5c54237f-f33f-cf0a-8238-8745516f329d0faa
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.198890/2019-07-23
HMLAN1_MSGCNT 18
HMLAN1_RAWMSG E4F30AE,0000,082A3A4D,FF,FFC2,65A4104F30AE23A38D0601C800
HMLAN1_RSSI -62
HMLAN1_TIME 2019-07-28 08:30:39
HMUART0_MSGCNT 10
HMUART0_RAWMSG 0500004B65A4104F30AE23A38D0601C800
HMUART0_RSSI -75
HMUART0_TIME 2019-07-28 08:30:39
HMUART1_MSGCNT 16
HMUART1_RAWMSG 0500003765A4104F30AE23A38D0601C800
HMUART1_RSSI -55
HMUART1_TIME 2019-07-28 08:30:36
HMUART2_MSGCNT 16
HMUART2_RAWMSG 0500003565A4104F30AE23A38D0601C800
HMUART2_RSSI -53
HMUART2_TIME 2019-07-28 08:30:39
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMUART0
MSGCNT 60
NAME 1_02_WZ_Rollladen_r
NOTIFYDEV global
NR 287
NTFY_ORDER 50-1_02_WZ_Rollladen_r
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:65 - t:10 s:4F30AE d:23A38D 0601C800
protLastRcv 2019-07-28 08:30:36
protRcv 17 last_at:2019-07-28 08:30:36
protSnd 18 last_at:2019-07-28 08:30:36
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:9 min:-69 max:-64 avg:-66.33 lst:-66
rssi_at_HMLAN1 cnt:18 min:-68 max:-60 avg:-62.44 lst:-62
rssi_at_HMUART0 cnt:10 min:-77 max:-73 avg:-75.8 lst:-75
rssi_at_HMUART1 cnt:16 min:-59 max:-53 avg:-56.62 lst:-55
rssi_at_HMUART2 cnt:16 min:-62 max:-51 avg:-53.5 lst:-53
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-06-04 10:45:07 .peerListRDate 2019-06-04 10:45:07
2019-07-28 08:30:36 .protLastRcv 2019-07-28 08:30:36
2019-06-04 11:23:01 ASC_Enable on
2019-07-28 08:30:39 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-07-28 08:30:02 ASC_Time_DriveDown 28.07.2019 - 21:26
2019-07-28 08:30:02 ASC_Time_DriveUp 29.07.2019 - 08:00
2019-07-26 08:03:42 Activity alive
2019-07-28 08:30:02 CommandAccepted yes
2019-06-04 11:22:43 D-firmware 2.8
2019-06-04 11:22:43 D-serialNr NEQ1221020
2019-06-04 10:45:05 PairedTo 0x23A38D
2019-06-04 10:45:05 R-confBtnTime permanent
2019-06-04 10:45:06 R-driveDown 26 s
2019-06-04 10:45:06 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-04 10:45:06 R-driveUp 27.9 s
2019-06-04 10:45:05 R-intKeyVisib invisib
2019-06-04 10:45:05 R-localResDis off
2019-06-04 10:45:05 R-pairCentral 0x23A38D
2019-06-04 10:45:06 R-refRunCounter 0
2019-06-04 10:45:06 R-sign off
2019-06-04 10:45:06 R-statusInfoMinDly 2 s
2019-06-04 10:45:06 R-statusInfoRandom 1 s
2019-06-04 10:45:06 R-transmitTryMax 6
2019-06-04 10:45:05 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
2019-06-04 10:45:06 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:17 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-07-26 08:04:10 associatedWith asc_Rollladen
2019-07-28 08:30:36 deviceMsg on (to VCCU)
2019-07-24 15:53:00 inhibit set_off
2019-07-28 08:30:36 level 100
2019-07-28 08:30:36 motor stop:on
2019-07-28 08:30:36 pct 100
2019-07-28 08:30:36 recentStateType info
2019-07-28 08:30:36 state on
2019-07-28 08:30:36 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 101
cSnd 1123A38D4F30AE020100,1123A38D4F30AE0201C8
dlvlCmd ++A01123A38D4F30AE0201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +4F30AE,00,00,00
nextSend 1564295440.2736
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F30AE
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 65
io:
HMLAN1:
-58
-58
HMUART0:
-75
-75
HMUART1:
-55
-55
HMUART2:
-53
-53
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART1
flg A
ts 1564295436.11264
ack:
HASH(0xbd9c58f0)
65800223A38D4F30AE00
rssi:
HMLAN1:
avg -66.3333333333333
cnt 9
lst -66
max -64
min -69
at_HMLAN1:
avg -62.4444444444444
cnt 18
lst -62
max -60
min -68
at_HMUART0:
avg -75.8
cnt 10
lst -75
max -73
min -77
at_HMUART1:
avg -56.625
cnt 16
lst -55
max -53
min -59
at_HMUART2:
avg -53.5
cnt 16
lst -53
max -51
min -62
tmpl:
Attributes:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor ws980wifi:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 0
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut soft
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 60
ASC_Shading_Angle_Right 70
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 45.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_02_WZ_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room 1_02_WZ,9_06_CUL_HM
serialNr NEQ1221020
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
Muss ich mir genauer anschauen. Eventuell muss ich da noch eine weitere Debugausgabe einbauen.
Sorry aber das hat rein gar nichts mit ASC zu tun. Würde Dich da bitten dies noch einmal im TabletUI Forum zu posten.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 28 Juli 2019, 16:00:06
Sorry aber das hat rein gar nichts mit ASC zu tun. Würde Dich da bitten dies noch einmal im TabletUI Forum zu posten.
Grüße
Nur für mich zur Verständnis ? Wer steuert jetzt eigentlich den Rollo, ASC direkt oder gibt es den Befehl an das Rollo Device weiter, wie auf, ab, oder eine bestimmte Pos ? Ich glaub ich komm hier grade ein wenig durcheinander.
ASC gibt die Steuerbefehle an das angegebene Rollo Device. Die eigentliche Steuerung macht also das Modul welches die Hardware direkt aus FHEM heraus steuert.
Hallo CoolTux,
ich bin begeistert. Funktioniert wirklich klasse das Modul.
Ich befürchte allerdings, dass ich für eine Sache zu dusslig bin...
Ist das beabsichtigt, dass der Rolladen, sobald er einmal manuell bewegt wurde, nicht mehr in die Beschattungsstellung fährt?
Ich habe an allen mir ersichtlichen Attributen herumgedreht, allein er bleibt hartnäckig in der einmal angefahrenen manuellen Position.
Ich habe das Attribut "ASC_BlockingTime_afterManual 300" so verstanden, dass er nach Ablauf der 300 Sekunden im Anschluss an eine manuelle Fahrt wieder in den autmatischen Modus zurückwechselt.
Kannst Du mir hier bitte eine kurze Erklärung geben?
vG
Olli
Zitat von: Moonraker1 am 28 Juli 2019, 17:56:01
Hallo CoolTux,
ich bin begeistert. Funktioniert wirklich klasse das Modul.
Ich befürchte allerdings, dass ich für eine Sache zu dusslig bin...
Ist das beabsichtigt, dass der Rolladen, sobald er einmal manuell bewegt wurde, nicht mehr in die Beschattungsstellung fährt?
Ich habe an allen mir ersichtlichen Attributen herumgedreht, allein er bleibt hartnäckig in der einmal angefahrenen manuellen Position.
Ich habe das Attribut "ASC_BlockingTime_afterManual 300" so verstanden, dass er nach Ablauf der 300 Sekunden im Anschluss an eine manuelle Fahrt wieder in den autmatischen Modus zurückwechselt.
Kannst Du mir hier bitte eine kurze Erklärung geben?
vG
Olli
Hallo Olli,
Die Beschattung hat eine Ausnahme was manuelles Fahren an geht. In der Tat fährt das Rollo erst wieder wenn ein komplettes shading out passiert ist. Also nicht das das Rollo raus fährt sondern einer der Werte dafür sorgt das die Beschattung systemrelevant beendet wurde.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 28 Juli 2019, 18:07:49
Hallo Olli,
Die Beschattung hat eine Ausnahme was manuelles Fahren an geht. In der Tat fährt das Rollo erst wieder wenn ein komplettes shading out passiert ist. Also nicht das das Rollo raus fährt sondern einer der Werte dafür sorgt das die Beschattung systemrelevant beendet wurde.
Grüße
Hallo CoolTux,
ah jetzt ja. Ich hab auch nochmal ein paar Minuten in Ruhe darüber nachgedacht. Ist wahrscheinlich auch besser so, denn lieber mal ein Rollo "oben geblieben" (weil die Racker wieder am Jalousietaster rumgespielt haben) als bspw. mitten beim Fensterputzen der holden Gattin automatisch wieder runtergefahren nur weil die vom Gatten voreingestellte Blocking-Time abgelaufen war. ::) ::) ::), da möchte ich dann lieber nicht in der Nähe sein...
vG
Olli
Zitat von: Moonraker1 am 28 Juli 2019, 18:21:16
Hallo CoolTux,
ah jetzt ja. Ich hab auch nochmal ein paar Minuten in Ruhe darüber nachgedacht. Ist wahrscheinlich auch besser so, denn lieber mal ein Rollo "oben geblieben" (weil die Racker wieder am Jalousietaster rumgespielt haben) als bspw. mitten beim Fensterputzen der holden Gattin automatisch wieder runtergefahren nur weil die vom Gatten voreingestellte Blocking-Time abgelaufen war. ::) ::) ::), da möchte ich dann lieber nicht in der Nähe sein...
vG
Olli
Glauben sie an den Teufel?
Guter Mann ich bin verheiratet!!
;D ;D
Sooo... nachdem ich meine Log wieder gefunden habe (hatte "attr global logfile -" dann hat fhem in sys journal geschrieben, und mein fakelog Device hat ganz normal eine Datei in ./log gesucht...)
Mit debug 1 und verbose 5, sehe ich regelmässig :
Jul 28 09:58:41 raspberrypi perl[13164]: 2019.07.28 09:58:41 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
Jul 28 09:58:41 raspberrypi perl[13164]: 2019.07.28 09:58:41 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
Jul 28 09:58:41 raspberrypi perl[13164]: 2019.07.28 09:58:41 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
Ich sehe aber nie EventProcessingTwilightDevice. Warum? Beim TL Device habe ich:
attr TL event-on-change-reading twilight,twilight_weather,state,light,azimuth,elevation
azimuth habe ich im meinen schon oben gelisiteten DOIFs (meine vorherige Steuerung) problemlos benutzt. Das hat doch getriggert
EDIT: sollte ich nicht auch entspr. notifydevs haben?
Shutters/ASC-Device NOTIFYDEV Attribut
ez_Rolladen ext_Lichtsensor ASC_BrightnessSensor
kz_Rolladen ext_Lichtsensor ASC_BrightnessSensor
wz_Rolladen ext_Lichtsensor ASC_BrightnessSensor
ez_Rolladen ez_Fenster ASC_WindowRec
wz_Rolladen wz_Fenster ASC_WindowRec
Ist da noch mehr zu sehen ausser EventProcessingShadingBrightness?
Da fehlt noch so einiges.
Also, ausser wenn ich die Rollos manuell bewege, oder wenn Schaltzeiten / Astrozeiten erreicht sind:
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - EventProcessingWindowRec: ez_Rolladen - RECEIVED EVENT: contact: zu (to VCCU) state:
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - EventProcessingWindowRec: ez_Rolladen - HOMEMODE: present QueryShuttersPosWinRecTilt
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen Allgemein: 0
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset:
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen Allgemein: 0
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset:
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - EventProcessingWindowRec: ez_Rolladen Event Closed
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen Allgemein: 0
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset:
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen Allgemein: 0
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset:
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnSetCmdFn: ez_Rolladen - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 70, Zielposition:
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnSetDriveCmd: ez_Rolladen - NICHT versetztes fahren
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnSetDriveCmd: ez_Rolladen - NoOffset: JA
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:28 - EventProcessingWindowRec: ez_Rolladen - RECEIVED EVENT: contact: auf (to VCCU) state
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:28 - EventProcessingWindowRec: ez_Rolladen - HOMEMODE: present QueryShuttersPosWinRecTilt
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:38 - EventProcessingShutters: ez_Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine et
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:38 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werde
Jul 27 21:37:10 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:37:08 - EventProcessingShutters: ez_Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine et
Jul 27 21:37:10 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:37:08 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werde
J
passiert dann nichts anderes als EventProcessingShadingBrightness (und DUOFERN Events vom Nachbar...):
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:05:27 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:05:27 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:05:27 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:05:27 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:05:27 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:08:22 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 4048.0'
];
2019.07.28 19:08:22 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:08:22 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:08:22 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:08:22 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:08:22 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:08:22 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:10:58 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 4113.0'
];
2019.07.28 19:10:58 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:10:58 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:10:58 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:10:58 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:10:58 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:10:58 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:13:18 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 4119.0'
];
2019.07.28 19:13:18 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:13:18 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:13:18 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:13:18 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:13:18 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:13:18 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:15:25 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 4181.0'
];
2019.07.28 19:15:25 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:15:25 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:15:25 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:15:25 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:15:25 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:15:25 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:18:24 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 4165.0'
];
2019.07.28 19:18:24 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:18:24 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:18:24 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:20:54 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: global Name: asc Notify: $VAR1 = [
'UNDEFINED DUOFERN_49ABCC DUOFERN 49ABCC'
];
2019.07.28 19:20:55 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: global Name: asc Notify: $VAR1 = [
'UNDEFINED DUOFERN_49ABCC DUOFERN 49ABCC 0FFF0F242000A0205A3200001400FF49ABCCFFFFFF01'
];
2019.07.28 19:20:58 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: global Name: asc Notify: $VAR1 = [
'UNDEFINED DUOFERN_49ABB8 DUOFERN 49ABB8'
];
2019.07.28 19:20:58 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: global Name: asc Notify: $VAR1 = [
'UNDEFINED DUOFERN_49ABB8 DUOFERN 49ABB8 0FFF0F246000A0205A3200001400FF49ABB8FFFFFF01'
];
2019.07.28 19:21:10 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 3804.0'
];
2019.07.28 19:21:10 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:21:10 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:21:10 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:21:10 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:21:10 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:21:10 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:23:35 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 3557.0'
];
2019.07.28 19:23:35 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:23:35 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:23:35 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:23:35 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:23:35 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:23:35 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:25:51 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 3310.0'
];
2019.07.28 19:25:51 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:25:51 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:25:51 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:28:56 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 2910.0'
];
2019.07.28 19:28:56 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:28:56 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:28:56 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:28:56 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:28:56 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:28:56 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:31:42 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 2457.0'
];
2019.07.28 19:31:42 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:31:42 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:31:42 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:31:42 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:31:42 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:31:42 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:33:28 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: global Name: asc Notify: $VAR1 = [
'ATTR asc ASC_expert 1'
];
2019.07.28 19:34:18 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 2338.0'
];
2019.07.28 19:34:18 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:34:18 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:34:18 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:34:18 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:34:18 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:34:18 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:36:38 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 2039.0'
];
2019.07.28 19:36:38 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:36:38 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:36:38 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:36:38 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:36:38 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:36:38 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:38:44 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1973.0'
];
2019.07.28 19:38:44 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:38:44 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:38:44 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:38:44 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:38:44 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:38:44 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:41:39 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1941.0'
];
2019.07.28 19:41:39 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:41:39 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:41:39 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:41:39 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:41:39 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:41:39 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:44:25 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1786.0'
];
2019.07.28 19:44:25 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:44:25 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:44:25 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:44:25 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:44:25 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:44:25 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:46:50 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1594.8'
];
2019.07.28 19:46:50 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:46:50 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:46:50 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:49:00 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1466.8'
];
2019.07.28 19:49:00 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:49:00 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:49:00 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:49:00 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:49:00 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:49:00 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:52:02 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1319.6'
];
2019.07.28 19:52:02 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:52:02 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:52:02 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:52:02 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:52:02 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:52:02 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:54:52 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1254.7'
];
2019.07.28 19:54:52 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:54:52 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:54:52 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:54:52 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:54:52 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:54:52 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:57:23 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1241.2'
];
2019.07.28 19:57:23 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:57:23 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:57:23 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:57:23 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:57:23 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:57:23 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:59:43 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1249.9'
];
2019.07.28 19:59:43 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:59:43 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:59:43 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:59:43 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:59:43 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:59:43 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:02:54 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1239.0'
];
2019.07.28 20:02:54 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:02:54 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:02:54 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:02:54 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:02:54 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:02:54 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:05:49 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1254.0'
];
2019.07.28 20:05:49 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:05:49 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:05:49 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:05:49 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:05:49 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:05:49 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:08:25 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1279.6'
];
2019.07.28 20:08:25 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:08:25 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:08:25 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:08:25 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:08:25 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:08:25 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:10:51 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1301.4'
];
2019.07.28 20:10:51 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:10:51 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:10:51 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:10:51 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:10:51 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:10:51 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:13:01 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1278.0'
];
2019.07.28 20:13:01 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:13:01 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:13:01 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:13:01 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:13:01 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:13:01 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:16:02 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1218.2'
];
2019.07.28 20:16:02 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:16:02 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:16:02 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:16:02 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:16:02 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:16:02 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:18:47 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1194.5'
];
2019.07.28 20:18:47 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:18:47 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:18:47 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:18:47 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:18:47 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:18:47 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:21:23 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1191.3'
];
2019.07.28 20:21:23 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:21:23 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:21:23 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:21:23 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:21:23 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:21:23 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:23:38 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1153.9'
];
2019.07.28 20:23:38 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:23:38 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:23:38 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:23:38 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:23:38 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:23:38 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:26:44 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1122.5'
];
2019.07.28 20:26:44 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:26:44 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:26:44 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:26:44 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:26:44 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:26:44 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:29:39 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1097.6'
];
2019.07.28 20:29:39 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:29:39 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:29:39 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:29:39 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:29:39 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:29:39 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
Zitat von: amenomade am 28 Juli 2019, 20:36:51
Also, ausser wenn ich die Rollos manuell bewege, oder wenn Schaltzeiten / Astrozeiten erreicht sind:
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - EventProcessingWindowRec: ez_Rolladen - RECEIVED EVENT: contact: zu (to VCCU) state:
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - EventProcessingWindowRec: ez_Rolladen - HOMEMODE: present QueryShuttersPosWinRecTilt
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen Allgemein: 0
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset:
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen Allgemein: 0
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset:
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - EventProcessingWindowRec: ez_Rolladen Event Closed
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen Allgemein: 0
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset:
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen Allgemein: 0
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset:
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnIsDay: ez_Rolladen getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnSetCmdFn: ez_Rolladen - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 70, Zielposition:
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnSetDriveCmd: ez_Rolladen - NICHT versetztes fahren
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:27 - FnSetDriveCmd: ez_Rolladen - NoOffset: JA
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:28 - EventProcessingWindowRec: ez_Rolladen - RECEIVED EVENT: contact: auf (to VCCU) state
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:28 - EventProcessingWindowRec: ez_Rolladen - HOMEMODE: present QueryShuttersPosWinRecTilt
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:38 - EventProcessingShutters: ez_Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine et
Jul 27 21:36:51 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:36:38 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werde
Jul 27 21:37:10 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:37:08 - EventProcessingShutters: ez_Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine et
Jul 27 21:37:10 raspberrypi perl[13164]: ASC_DEBUG!!! 2019.07.27 21:37:08 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werde
J
passiert dann nichts anderes als EventProcessingShadingBrightness (und DUOFERN Events vom Nachbar...):
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:05:27 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:05:27 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:05:27 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:05:27 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:05:27 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:08:22 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 4048.0'
];
2019.07.28 19:08:22 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:08:22 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:08:22 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:08:22 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:08:22 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:08:22 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:10:58 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 4113.0'
];
2019.07.28 19:10:58 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:10:58 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:10:58 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:10:58 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:10:58 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:10:58 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:13:18 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 4119.0'
];
2019.07.28 19:13:18 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:13:18 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:13:18 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:13:18 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:13:18 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:13:18 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:15:25 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 4181.0'
];
2019.07.28 19:15:25 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:15:25 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:15:25 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:15:25 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:15:25 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:15:25 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:18:24 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 4165.0'
];
2019.07.28 19:18:24 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:18:24 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:18:24 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:18:24 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:20:54 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: global Name: asc Notify: $VAR1 = [
'UNDEFINED DUOFERN_49ABCC DUOFERN 49ABCC'
];
2019.07.28 19:20:55 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: global Name: asc Notify: $VAR1 = [
'UNDEFINED DUOFERN_49ABCC DUOFERN 49ABCC 0FFF0F242000A0205A3200001400FF49ABCCFFFFFF01'
];
2019.07.28 19:20:58 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: global Name: asc Notify: $VAR1 = [
'UNDEFINED DUOFERN_49ABB8 DUOFERN 49ABB8'
];
2019.07.28 19:20:58 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: global Name: asc Notify: $VAR1 = [
'UNDEFINED DUOFERN_49ABB8 DUOFERN 49ABB8 0FFF0F246000A0205A3200001400FF49ABB8FFFFFF01'
];
2019.07.28 19:21:10 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 3804.0'
];
2019.07.28 19:21:10 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:21:10 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:21:10 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:21:10 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:21:10 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:21:10 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:23:35 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 3557.0'
];
2019.07.28 19:23:35 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:23:35 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:23:35 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:23:35 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:23:35 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:23:35 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:25:51 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 3310.0'
];
2019.07.28 19:25:51 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:25:51 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:25:51 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:28:56 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 2910.0'
];
2019.07.28 19:28:56 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:28:56 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:28:56 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:28:56 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:28:56 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:28:56 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:31:42 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 2457.0'
];
2019.07.28 19:31:42 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:31:42 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:31:42 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:31:42 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:31:42 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:31:42 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:33:28 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: global Name: asc Notify: $VAR1 = [
'ATTR asc ASC_expert 1'
];
2019.07.28 19:34:18 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 2338.0'
];
2019.07.28 19:34:18 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:34:18 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:34:18 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:34:18 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:34:18 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:34:18 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:36:38 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 2039.0'
];
2019.07.28 19:36:38 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:36:38 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:36:38 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:36:38 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:36:38 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:36:38 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:38:44 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1973.0'
];
2019.07.28 19:38:44 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:38:44 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:38:44 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:38:44 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:38:44 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:38:44 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:41:39 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1941.0'
];
2019.07.28 19:41:39 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:41:39 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:41:39 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:41:39 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:41:39 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:41:39 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:44:25 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1786.0'
];
2019.07.28 19:44:25 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:44:25 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:44:25 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:44:25 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:44:25 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:44:25 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:46:50 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1594.8'
];
2019.07.28 19:46:50 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:46:50 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:46:50 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:49:00 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1466.8'
];
2019.07.28 19:49:00 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:49:00 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:49:00 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:49:00 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:49:00 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:49:00 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:52:02 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1319.6'
];
2019.07.28 19:52:02 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:52:02 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:52:02 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:52:02 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:52:02 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:52:02 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:54:52 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1254.7'
];
2019.07.28 19:54:52 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:54:52 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:54:52 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:54:52 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:54:52 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:54:52 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:57:23 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1241.2'
];
2019.07.28 19:57:23 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:57:23 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:57:23 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:57:23 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:57:23 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:57:23 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:59:43 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1249.9'
];
2019.07.28 19:59:43 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:59:43 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:59:43 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:59:43 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 19:59:43 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 19:59:43 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:02:54 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1239.0'
];
2019.07.28 20:02:54 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:02:54 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:02:54 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:02:54 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:02:54 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:02:54 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:05:49 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1254.0'
];
2019.07.28 20:05:49 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:05:49 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:05:49 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:05:49 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:05:49 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:05:49 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:08:25 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1279.6'
];
2019.07.28 20:08:25 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:08:25 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:08:25 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:08:25 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:08:25 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:08:25 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:10:51 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1301.4'
];
2019.07.28 20:10:51 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:10:51 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:10:51 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:10:51 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:10:51 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:10:51 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:13:01 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1278.0'
];
2019.07.28 20:13:01 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:13:01 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:13:01 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:13:01 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:13:01 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:13:01 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:16:02 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1218.2'
];
2019.07.28 20:16:02 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:16:02 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:16:02 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:16:02 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:16:02 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:16:02 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:18:47 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1194.5'
];
2019.07.28 20:18:47 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:18:47 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:18:47 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:18:47 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:18:47 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:18:47 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:21:23 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1191.3'
];
2019.07.28 20:21:23 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:21:23 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:21:23 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:21:23 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:21:23 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:21:23 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:23:38 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1153.9'
];
2019.07.28 20:23:38 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:23:38 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:23:38 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:23:38 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:23:38 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:23:38 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:26:44 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1122.5'
];
2019.07.28 20:26:44 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:26:44 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:26:44 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:26:44 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:26:44 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:26:44 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:29:39 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: ext_Lichtsensor Name: asc Notify: $VAR1 = [
'state: 1097.6'
];
2019.07.28 20:29:39 4: AutoShuttersControl (wz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:29:39 - EventProcessingShadingBrightness: wz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:29:39 4: AutoShuttersControl (ez_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:29:39 - EventProcessingShadingBrightness: ez_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.28 20:29:39 4: AutoShuttersControl (kz_Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.28 20:29:39 - EventProcessingShadingBrightness: kz_Rolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
Zeig mal bitte ein List des Rollos.
@Amenomade
Mir fällt auf das in deinem list des ASC-Modul unter monitoredDevs (nicht das .monitoredDevs-Reading, das hab ich gar nicht ?) das Twilight Modul nicht mit aufgeführt wird. Hat jetzt weniger mit dem Temperatur-Device zu tun (bei mir ist das auch nicht dabei), mich erinnert das aber (in weitestem Sinne) an ein Problem das ich vor ein paar Wochen und da war die Lösung einfach ein erneutes set createNewNotifyDev um wieder "Ordnung"" herzustellen, eventuell hilft das ja schon.
heute abend fuhren die Rollos nicht automatisch runter, obwohl alle Rahmenbedingungen erfüllt waren. Im asc sind ASC_brightnessDriveUpDown auf 35:45 eingestellt.
muss da ein helligkeitswert kommen der dazwischen liegt oder reicht ein 45 oder kleiner damit runter gefahren wird? das ist der einzige verdacht den ich habe, dass der bereich übersprungen wurde und bspw. gleich von 46 auf 34 gesprungen wurde...danke für ne kurze info hierzu.
Zitat von: MCh76 am 28 Juli 2019, 21:39:28
heute abend fuhren die Rollos nicht automatisch runter, obwohl alle Rahmenbedingungen erfüllt waren. Im asc sind ASC_brightnessDriveUpDown auf 35:45 eingestellt.
muss da ein helligkeitswert kommen der dazwischen liegt oder reicht ein 45 oder kleiner damit runter gefahren wird? das ist der einzige verdacht den ich habe, dass der bereich übersprungen wurde und bspw. gleich von 46 auf 34 gesprungen wurde...danke für ne kurze info hierzu.
Es reicht wenn er unter 45 ist, die muss er aber innerhalb zwischen early und last haben.
Zitat von: CoolTux am 28 Juli 2019, 21:44:03
Es reicht wenn er unter 45 ist, die muss er aber innerhalb zwischen early und last haben.
das war gegeben...dann beobachte ich das mal weiter.
Zitat von: CoolTux am 28 Juli 2019, 20:55:56
Zeig mal bitte ein List des Rollos.
Hab ich schon, aber ich kann nochmal
Internals:
.eventMapCmd auf:noArg zu:noArg runter:noArg hoch:noArg
.triggerUsed 1
DEF 570A81
FUUID 5c5f6938-f33f-7699-4dc4-7cbc25e4057c2313
IODev meinLGW
LASTInputDev meinLGW
MSGCNT 80
NAME wz_Rolladen
NOTIFYDEV global
NR 180
NTFY_ORDER 50-wz_Rolladen
STATE 80
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:0C - t:10 s:570A81 d:F11034 06012800
meinLGW_MSGCNT 80
meinLGW_RAWMSG 050100330CA410570A81F1103406012800
meinLGW_RSSI -51
meinLGW_TIME 2019-07-28 21:08:44
protLastRcv 2019-07-28 21:08:44
protRcv 79 last_at:2019-07-28 21:08:44
protResnd 1 last_at:2019-07-21 14:54:10
protSnd 81 last_at:2019-07-28 21:08:44
protState CMDs_done
rssi_at_meinLGW cnt:80 min:-62 max:-50 avg:-53.37 lst:-51
rssi_meinLGW cnt:37 min:-62 max:-55 avg:-57.94 lst:-57
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2017-09-18 00:47:02 .R-confBtnTime permanent
2017-09-18 00:47:02 .R-intKeyVisib invisib
2017-09-18 00:47:02 .R-localResDis off
2017-09-18 00:47:03 .R-refRunCounter 0
2017-09-18 00:47:03 .R-statusInfoMinDly 2 s
2017-09-18 00:47:03 .R-statusInfoRandom 1 s
2017-09-18 00:47:03 .R-transmitTryMax 6
2019-01-22 00:44:22 .peerListRDate 2019-01-22 00:44:22
2019-07-28 21:08:44 .protLastRcv 2019-07-28 21:08:44
2019-07-27 00:01:19 ASC_Enable on
2019-07-28 09:00:22 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-07-28 21:08:24 ASC_Time_DriveDown 29.07.2019 - 21:08
2019-07-28 21:08:24 ASC_Time_DriveUp 29.07.2019 - 07:00
2019-07-28 21:08:24 CommandAccepted yes
2017-09-17 23:30:14 D-firmware 2.11
2017-09-17 23:30:14 D-serialNr OEQ0266899
2019-01-22 00:44:21 PairedTo 0xF11034
2017-09-18 00:47:03 R-driveDown 22 s
2017-09-18 00:47:03 R-driveTurn 0.5 s
2017-09-18 00:47:03 R-driveUp 22 s
2017-09-18 00:47:02 R-pairCentral 0xF11034
2017-09-18 00:47:03 R-powerUpAction off
2017-09-18 00:47:03 R-sign off
2019-01-22 00:44:21 RegL_00. 02:01 0A:F1 0B:10 0C:34 15:FF 18:00 00:00
2019-01-22 00:44:22 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:DC 0F:05 10:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2019-07-27 00:01:19 associatedWith asc
2019-07-28 21:08:44 deviceMsg 80 (to VCCU)
2019-07-28 21:08:44 level 80
2019-07-28 21:08:44 motor stop:80
2019-07-28 21:08:44 pct 80
2018-06-30 15:56:23 powerOn 2018-06-30 15:56:23
2019-07-28 21:08:44 recentStateType info
2019-07-28 21:08:44 state 80
2019-07-28 21:08:44 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 12
cSnd 11F11034570A810201C8,11F11034570A81020128
dlvlCmd ++A011F11034570A81020128
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +570A81,00,01,00
nextSend 1564340924.64623
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
570A81
00
01
00
mRssi:
mNo 0C
io:
meinLGW:
-45
-45
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO meinLGW
flg A
ts 1564340924.35296
ack:
HASH(0x3fd5ca8)
0C8002F11034570A8100
rssi:
at_meinLGW:
avg -53.375
cnt 80
lst -51
max -50
min -62
meinLGW:
avg -57.9459459459459
cnt 37
lst -57
max -55
min -62
tmpl:
Attributes:
.mId 006A
ASC 1
ASC_BrightnessSensor ext_Lichtsensor
ASC_Down astro
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 90
ASC_Shading_Angle_Right 90
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25:100
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 1160
ASC_Shading_StateChange_Sunny 3000
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 18:00
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 07:00
ASC_Time_Up_Late 11:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 80
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec wz_Fenster
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev meinLGW
IOgrp VCCU
alexaName RolloWZ
alexaRoom Wohnzimmer
autoReadReg 5
devStateIcon (0|auf):fts_shutter_10@green (100|zu):fts_shutter_100@red 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
eventMap off:auf on:zu down:runter up:hoch
expert 2_raw
firmware 2.11
genericDeviceType blind
group Rolladen
homebridgeMapping clear CurrentPosition=pct TargetPosition=pct::pct,delay=1000,incrementIs100=1
model HM-LC-BL1PBU-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000,
room EG->Wohnzimmer,alexa
serialNr OEQ0266899
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd pct:auf:zu:stop
Und vom asc :
Internals:
.FhemMetaInternals 1
FUUID 5d3b746d-f33f-7699-3d3a-c2ee07b6c856caf4
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19-s19638/2019-06-18 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME asc
NOTIFYDEV asc,ext_Lichtsensor,ez_Fenster,ez_Rolladen,global,kz_Rolladen,wz_Fenster,wz_Rolladen
NR 33931
NTFY_ORDER 51-asc
STATE ventilate - window open
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.19
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-07-27 01:59:49 .monitoredDevs {"wz_Fenster":{"wz_Rolladen":"ASC_WindowRec"},"wz_Rolladen":{},"ez_Fenster":{"ez_Rolladen":"ASC_WindowRec"},"ez_Rolladen":{},"ext_Lichtsensor":{"kz_Rolladen":"ASC_BrightnessSensor","ez_Rolladen":"ASC_BrightnessSensor","wz_Rolladen":"ASC_BrightnessSensor"}}
2019-07-26 23:45:17 ascEnable on
2019-07-27 02:30:09 controlShading on
2019-07-28 21:29:49 ez_Rolladen_PosValue 70
2019-07-28 21:08:24 ez_Rolladen_lastPosValue 60
2019-07-28 21:08:24 ez_Rolladen_nextAstroTimeEvent 29.07.2019 - 07:00
2019-07-26 23:45:17 hardLockOut off
2019-07-28 21:08:50 kz_Rolladen_PosValue 100
2019-07-28 21:08:24 kz_Rolladen_lastPosValue 0
2019-07-28 21:08:24 kz_Rolladen_nextAstroTimeEvent 29.07.2019 - 07:00
2019-07-27 00:01:19 room_1.OG-_Kinderzimmer_alexa kz_Rolladen
2019-07-27 00:01:19 room_EG-_Elternzimmer_alexa ez_Rolladen
2019-07-27 00:01:19 room_EG-_Wohnzimmer_alexa wz_Rolladen
2019-07-26 23:45:17 selfDefense off
2019-07-28 21:29:49 state ventilate - window open
2019-07-27 00:49:21 sunriseTimeWeHoliday on
2019-07-27 00:01:19 userAttrList rolled out
2019-07-28 09:00:22 wz_Rolladen_PosValue 0
2019-07-28 21:08:24 wz_Rolladen_lastPosValue 0
2019-07-28 21:08:24 wz_Rolladen_nextAstroTimeEvent 29.07.2019 - 07:00
helper:
shuttersList:
ez_Rolladen
kz_Rolladen
wz_Rolladen
monitoredDevs:
ext_Lichtsensor:
ez_Rolladen ASC_BrightnessSensor
kz_Rolladen ASC_BrightnessSensor
wz_Rolladen ASC_BrightnessSensor
ez_Fenster:
ez_Rolladen ASC_WindowRec
ez_Rolladen:
kz_Rolladen:
wz_Fenster:
wz_Rolladen ASC_WindowRec
wz_Rolladen:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_residentsDev asc_presence
ASC_tempSensor Vito300:Temp-Aussen
ASC_twilightDevice TL
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Tech->ASC
verbose 5
Zitat von: amenomade am 28 Juli 2019, 22:10:08
Hab ich schon, aber ich kann nochmal
Internals:
.eventMapCmd auf:noArg zu:noArg runter:noArg hoch:noArg
.triggerUsed 1
DEF 570A81
FUUID 5c5f6938-f33f-7699-4dc4-7cbc25e4057c2313
IODev meinLGW
LASTInputDev meinLGW
MSGCNT 80
NAME wz_Rolladen
NOTIFYDEV global
NR 180
NTFY_ORDER 50-wz_Rolladen
STATE 80
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:0C - t:10 s:570A81 d:F11034 06012800
meinLGW_MSGCNT 80
meinLGW_RAWMSG 050100330CA410570A81F1103406012800
meinLGW_RSSI -51
meinLGW_TIME 2019-07-28 21:08:44
protLastRcv 2019-07-28 21:08:44
protRcv 79 last_at:2019-07-28 21:08:44
protResnd 1 last_at:2019-07-21 14:54:10
protSnd 81 last_at:2019-07-28 21:08:44
protState CMDs_done
rssi_at_meinLGW cnt:80 min:-62 max:-50 avg:-53.37 lst:-51
rssi_meinLGW cnt:37 min:-62 max:-55 avg:-57.94 lst:-57
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2017-09-18 00:47:02 .R-confBtnTime permanent
2017-09-18 00:47:02 .R-intKeyVisib invisib
2017-09-18 00:47:02 .R-localResDis off
2017-09-18 00:47:03 .R-refRunCounter 0
2017-09-18 00:47:03 .R-statusInfoMinDly 2 s
2017-09-18 00:47:03 .R-statusInfoRandom 1 s
2017-09-18 00:47:03 .R-transmitTryMax 6
2019-01-22 00:44:22 .peerListRDate 2019-01-22 00:44:22
2019-07-28 21:08:44 .protLastRcv 2019-07-28 21:08:44
2019-07-27 00:01:19 ASC_Enable on
2019-07-28 09:00:22 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-07-28 21:08:24 ASC_Time_DriveDown 29.07.2019 - 21:08
2019-07-28 21:08:24 ASC_Time_DriveUp 29.07.2019 - 07:00
2019-07-28 21:08:24 CommandAccepted yes
2017-09-17 23:30:14 D-firmware 2.11
2017-09-17 23:30:14 D-serialNr OEQ0266899
2019-01-22 00:44:21 PairedTo 0xF11034
2017-09-18 00:47:03 R-driveDown 22 s
2017-09-18 00:47:03 R-driveTurn 0.5 s
2017-09-18 00:47:03 R-driveUp 22 s
2017-09-18 00:47:02 R-pairCentral 0xF11034
2017-09-18 00:47:03 R-powerUpAction off
2017-09-18 00:47:03 R-sign off
2019-01-22 00:44:21 RegL_00. 02:01 0A:F1 0B:10 0C:34 15:FF 18:00 00:00
2019-01-22 00:44:22 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:DC 0F:05 10:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2019-07-27 00:01:19 associatedWith asc
2019-07-28 21:08:44 deviceMsg 80 (to VCCU)
2019-07-28 21:08:44 level 80
2019-07-28 21:08:44 motor stop:80
2019-07-28 21:08:44 pct 80
2018-06-30 15:56:23 powerOn 2018-06-30 15:56:23
2019-07-28 21:08:44 recentStateType info
2019-07-28 21:08:44 state 80
2019-07-28 21:08:44 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 12
cSnd 11F11034570A810201C8,11F11034570A81020128
dlvlCmd ++A011F11034570A81020128
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +570A81,00,01,00
nextSend 1564340924.64623
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
570A81
00
01
00
mRssi:
mNo 0C
io:
meinLGW:
-45
-45
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO meinLGW
flg A
ts 1564340924.35296
ack:
HASH(0x3fd5ca8)
0C8002F11034570A8100
rssi:
at_meinLGW:
avg -53.375
cnt 80
lst -51
max -50
min -62
meinLGW:
avg -57.9459459459459
cnt 37
lst -57
max -55
min -62
tmpl:
Attributes:
.mId 006A
ASC 1
ASC_BrightnessSensor ext_Lichtsensor
ASC_Down astro
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 90
ASC_Shading_Angle_Right 90
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25:100
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 1160
ASC_Shading_StateChange_Sunny 3000
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 18:00
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 07:00
ASC_Time_Up_Late 11:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 80
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec wz_Fenster
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev meinLGW
IOgrp VCCU
alexaName RolloWZ
alexaRoom Wohnzimmer
autoReadReg 5
devStateIcon (0|auf):fts_shutter_10@green (100|zu):fts_shutter_100@red 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
eventMap off:auf on:zu down:runter up:hoch
expert 2_raw
firmware 2.11
genericDeviceType blind
group Rolladen
homebridgeMapping clear CurrentPosition=pct TargetPosition=pct::pct,delay=1000,incrementIs100=1
model HM-LC-BL1PBU-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000,
room EG->Wohnzimmer,alexa
serialNr OEQ0266899
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd pct:auf:zu:stop
Und vom asc :
Internals:
.FhemMetaInternals 1
FUUID 5d3b746d-f33f-7699-3d3a-c2ee07b6c856caf4
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19-s19638/2019-06-18 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME asc
NOTIFYDEV asc,ext_Lichtsensor,ez_Fenster,ez_Rolladen,global,kz_Rolladen,wz_Fenster,wz_Rolladen
NR 33931
NTFY_ORDER 51-asc
STATE ventilate - window open
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.19
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-07-27 01:59:49 .monitoredDevs {"wz_Fenster":{"wz_Rolladen":"ASC_WindowRec"},"wz_Rolladen":{},"ez_Fenster":{"ez_Rolladen":"ASC_WindowRec"},"ez_Rolladen":{},"ext_Lichtsensor":{"kz_Rolladen":"ASC_BrightnessSensor","ez_Rolladen":"ASC_BrightnessSensor","wz_Rolladen":"ASC_BrightnessSensor"}}
2019-07-26 23:45:17 ascEnable on
2019-07-27 02:30:09 controlShading on
2019-07-28 21:29:49 ez_Rolladen_PosValue 70
2019-07-28 21:08:24 ez_Rolladen_lastPosValue 60
2019-07-28 21:08:24 ez_Rolladen_nextAstroTimeEvent 29.07.2019 - 07:00
2019-07-26 23:45:17 hardLockOut off
2019-07-28 21:08:50 kz_Rolladen_PosValue 100
2019-07-28 21:08:24 kz_Rolladen_lastPosValue 0
2019-07-28 21:08:24 kz_Rolladen_nextAstroTimeEvent 29.07.2019 - 07:00
2019-07-27 00:01:19 room_1.OG-_Kinderzimmer_alexa kz_Rolladen
2019-07-27 00:01:19 room_EG-_Elternzimmer_alexa ez_Rolladen
2019-07-27 00:01:19 room_EG-_Wohnzimmer_alexa wz_Rolladen
2019-07-26 23:45:17 selfDefense off
2019-07-28 21:29:49 state ventilate - window open
2019-07-27 00:49:21 sunriseTimeWeHoliday on
2019-07-27 00:01:19 userAttrList rolled out
2019-07-28 09:00:22 wz_Rolladen_PosValue 0
2019-07-28 21:08:24 wz_Rolladen_lastPosValue 0
2019-07-28 21:08:24 wz_Rolladen_nextAstroTimeEvent 29.07.2019 - 07:00
helper:
shuttersList:
ez_Rolladen
kz_Rolladen
wz_Rolladen
monitoredDevs:
ext_Lichtsensor:
ez_Rolladen ASC_BrightnessSensor
kz_Rolladen ASC_BrightnessSensor
wz_Rolladen ASC_BrightnessSensor
ez_Fenster:
ez_Rolladen ASC_WindowRec
ez_Rolladen:
kz_Rolladen:
wz_Fenster:
wz_Rolladen ASC_WindowRec
wz_Rolladen:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_residentsDev asc_presence
ASC_tempSensor Vito300:Temp-Aussen
ASC_twilightDevice TL
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Tech->ASC
verbose 5
Sorry hatte nicht weit genug zurück geblättert.
Twilight oder Astro fehlt in der Tat im NOTIFYDEV. Hier bitte einmal korrigieren. Dennoch sollte er beschatten.
Hallo zusammen,
nach ausgiebigem Testen habe ich jetzt das "Problem" mit dem Homematic-Aktor HmIP-FROLL in Verbindung mit dem ASC isolieren und wie ich glaube auch beheben können:
Der Aktor hat die Eigenschaft, vollautomatisch so ca. alle 24 Stunden (kann auch mal mehr oder weniger sein, das wird ein Geheimnis des Herstellers bleiben) ein "Informationstelegramm" an die HM-Zentrale zu schicken, was alle möglichen Statuswerte beinhaltet. Dieses Telegramm kann man zwar über das Attribut "ccureadingfilter" im Modul HMCCU stark eindampfen, allerdings sind zumindest die Werte control (oder pct) sowie das im ASC-Modul davon abhängige Reading "ASC_ShuttersLastDrive" zur Funktion von ASC unerlässlich. Jedesmal, wenn ein solches Telegramm vom Aktor gesendet wird, geht der Modulstatus auf 'manual' und damit ist jegliche weitere Beschattungsfahrt unterbunden.
Abhilfe hat nun gebracht, diese beiden readings "control" und "ASC_ShuttersLastDrive" in ein event-on-change - Attribut zu packen.
Damit richten die nicht abschaltbaren Statustelegramme des HM-Aktors nun im ASC-Modul keinen Schaden mehr an und es kann wie gewünscht seinen Beschattungsdienst verrichten. Be einer echten manuellen Fahrt verändert sich ja der Wert von "control" und damit wird die manuelle Fahrt dann auch erkannt.
Vielleicht kann man das ja noch als Tipp ins Wiki mit aufnehmen, wenn es vorher noch ausreichend getestet wurde.
vG
Olli
Zitat von: CoolTux am 28 Juli 2019, 22:27:40
Sorry hatte nicht weit genug zurück geblättert.
Twilight oder Astro fehlt in der Tat im NOTIFYDEV. Hier bitte einmal korrigieren. Dennoch sollte er beschatten.
OK, ich habe ein set asc createNewNotifyDev gemacht, und seitdem tauchen die Events für Twilight, sowie auch für presence in der Log auf. Bin mal gespannt, wie es morgen läuft ;)
Zitat von: Moonraker1 am 28 Juli 2019, 22:47:13
Hallo zusammen,
nach ausgiebigem Testen habe ich jetzt das "Problem" mit dem Homematic-Aktor HmIP-FROLL in Verbindung mit dem ASC isolieren und wie ich glaube auch beheben können:
Der Aktor hat die Eigenschaft, vollautomatisch so ca. alle 24 Stunden (kann auch mal mehr oder weniger sein, das wird ein Geheimnis des Herstellers bleiben) ein "Informationstelegramm" an die HM-Zentrale zu schicken, was alle möglichen Statuswerte beinhaltet. Dieses Telegramm kann man zwar über das Attribut "ccureadingfilter" im Modul HMCCU stark eindampfen, allerdings sind zumindest die Werte control (oder pct) sowie das im ASC-Modul davon abhängige Reading "ASC_ShuttersLastDrive" zur Funktion von ASC unerlässlich. Jedesmal, wenn ein solches Telegramm vom Aktor gesendet wird, geht der Modulstatus auf 'manual' und damit ist jegliche weitere Beschattungsfahrt unterbunden.
Abhilfe hat nun gebracht, diese beiden readings "control" und "ASC_ShuttersLastDrive" in ein event-on-change - Attribut zu packen.
Damit richten die nicht abschaltbaren Statustelegramme des HM-Aktors nun im ASC-Modul keinen Schaden mehr an und es kann wie gewünscht seinen Beschattungsdienst verrichten. Be einer echten manuellen Fahrt verändert sich ja der Wert von "control" und damit wird die manuelle Fahrt dann auch erkannt.
Vielleicht kann man das ja noch als Tipp ins Wiki mit aufnehmen, wenn es vorher noch ausreichend getestet wurde.
vG
Olli
Du solltest darauf achten das gegebenen Falls auch noch andere Readings ein Event werfen sollten. Zum Beispiel ein Fehlerreading oder ein Batterie Reading. Nur so als Tipp.
Es gibt für morgen Früh ein Update vom ASC.
Ich habe die Funktion ascAPIget etwas erweitert. Man kann nun eine weitere spezielle Art der Abfrage verwenden, eine mit Parameterübergabe.
Zum Beispiel bei denn die Probleme mit fahrenden Rollo bei Terrassentüren haben. Die können folgendes machen
{ ascAPIget('QueryShuttersPos','RolloKinZimSteven_F1',0) }
Wer ASC 2 gesetzt hat und eine Nachtfahrt erwartet hat bei offener Tür wo das Rollo gefahren ist kann den Code oben in die Kommandozeile von FHEM eingeben. Raus kommen sollte dann 0 oder keine Rückgabe.
Wichtig ist aber das das Rollo auf den Positionswert steht welchen er hatte bevor er gefahren ist wo er nicht sollte.
Die 0 hinten ist die Zielposition des Rollos, also wo es hin soll. Für ASC Wert 2 bedeutet die 0 also meistens geschlossen.
Grüße
Ich habe aktuell für mich lokal eine Version in welcher man die Position nach einem schließen des Fensters am Tag vorgeben kann. Entweder in die Open Position oder in die lastManual Position.
Teste ich noch und dann schauen wir einmal.
Zitat von: CoolTux am 26 Juli 2019, 21:30:13
Nur durch einen Trick. Stelle Mode auf Time und dann early 0:10 und Last 0:11 zum Beispiel.
Hallo,
du meinst dann bestimmt bei ASC_Time_Down_Early und ASC_Time_Up_Early 0:10 und bei ASC_Time_Down_Late und ASC_Time_Up_Late 0:11. Das heißt dann fahren die Rollläden nicht mehr da das dann die Parameter ASC_BlockingTime_beforNightClose bzw. ASC_BlockingTime_beforDayOpen verhindern. Hoffe ich habe das so richtig verstanden.
Mann kann sich ja mal überlegen ob man den Roommate aus dieser Verriegelung mit dem ASC-Mode rausnimmt wobei ich denke das der Parameter halt die komplette Automatik abschalten soll. Könnte man dann nicht eventuell die Attribute ASC_Down und ASC_Up erweitern um den Parameter off, dann könnte man die automatische Fahrt hier ausschalten und Roommate nutzen. Dann müsste man es nicht mit den Parametern austricksen.
Gruß Markus
Zitat von: meier81 am 29 Juli 2019, 13:07:58
Mann kann sich ja mal überlegen ob man den Roommate aus dieser Verriegelung mit dem ASC-Mode rausnimmt wobei ich denke das der Parameter halt die komplette Automatik abschalten soll. Könnte man dann nicht eventuell die Attribute ASC_Down und ASC_Up erweitern um den Parameter off, dann könnte man die automatische Fahrt hier ausschalten und Roommate nutzen. Dann müsste man es nicht mit den Parametern austricksen.
Gruß Markus
Man kann dies zu mindest einmal zur Diskussion stellen.
Zitat von: CoolTux am 29 Juli 2019, 12:34:18
Ich habe aktuell für mich lokal eine Version in welcher man die Position nach einem schließen des Fensters am Tag vorgeben kann. Entweder in die Open Position oder in die lastManual Position.
Teste ich noch und dann schauen wir einmal.
Ich habe als zum Update frei gegeben. Kommt dann mit dem morgigen Update.
Ich habe das Problem dass meine manuellen Fahrten nicht korrekt erkannt werden.
Wenn ich "set ASC createNewNotifyDev" durchführe klappt es 1 oder 2 mal mit der Erkennung, aber nach ein paar Stunden war es das dann wieder.
Ist das Problem bereits bekannt?
Die Rolladen-Devices werfen auch jeweils die Events ab (position/pct) nach einem createNotifyDev funktioniert es ja...
Was genau der Auslöser das es nicht mehr funktioniert kann ich nicht sagen.... ich erkenne kein Muster.
grtz
Zitat von: C0mmanda am 29 Juli 2019, 14:31:49
Ich habe das Problem dass meine manuellen Fahrten nicht korrekt erkannt werden.
Wenn ich "set ASC createNewNotifyDev" durchführe klappt es 1 oder 2 mal mit der Erkennung, aber nach ein paar Stunden war es das dann wieder.
Ist das Problem bereits bekannt?
Die Rolladen-Devices werfen auch jeweils die Events ab (position/pct) nach einem createNotifyDev funktioniert es ja...
Was genau der Auslöser das es nicht mehr funktioniert kann ich nicht sagen.... ich erkenne kein Muster.
grtz
Da sollte ein createNotifyDev eigentlich nicht wirklich helfen, es sei denn die Rollo Devices fliegen aus der NOTIFYDEV raus. Das kannst Du beim nächsten mal bitte prüfen.
Ansonsten fällt mir nur noch ein das Attribut ASC_DriveUpMaxDuration entsprechend zu setzen.
Zitat von: MCh76 am 28 Juli 2019, 22:01:39
das war gegeben...dann beobachte ich das mal weiter.
leider selbes problem heute. die rollos fahren nach unterschreiten der helligkeitsschwelle nicht runter.
was mich sehr wundert ist folgende meldung aus dem log bei aktiviertem debugging:
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_01 - Verarbeitung f�r Sunset. Roommatestatus nicht zum runter fahren. Fahrbebehl bleibt aus!!! Es wird an die Event verarbeitende Beschattungsfunktion weiter gereicht
im rolladen ist das attribut ASC_Mode_Down auf home eingestellt. und der status (state=home) ist gegeben.
unten nun die lists mit der bitte um einen tipp...komme nicht auf die ursache.
list residents:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
.eventMapCmd zuhause:noArg abwesend:noArg verreist:noArg bettfertig:noArg schläft:noArg aufgestanden:noArg
DURATIONTIMER 1564429280.99344
FUUID 5cd54559-f33f-7eaa-e78c-bb64cb51f5b96ec0
FVERSION 10_RESIDENTS.pm:0.195330/2019-06-02
NAME rgr_bewohner
NOTIFYDEV global,rr_ich,rr_frau
NR 170
NTFY_ORDER 50-rgr_bewohner
READY 1
ROOMMATES rr_ich,rr_frau
STATE zuhause
TYPE RESIDENTS
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-07-29 10:17:03 durTimerAbsence 00:00:00
2019-07-29 10:17:03 durTimerAbsence_cr 0
2019-07-29 21:40:20 durTimerPresence 11:23:17
2019-07-29 21:40:20 durTimerPresence_cr 683
2019-07-28 02:52:26 durTimerSleep 00:00:00
2019-07-28 02:52:26 durTimerSleep_cr 0
2019-05-10 15:32:24 homealoneSubtype -
2019-05-10 15:32:24 homealoneType -
2019-07-29 17:15:20 lastActivity home
2019-07-29 17:15:20 lastActivityBy frau
2019-07-29 17:15:20 lastActivityByDev rr_frau
2019-07-29 10:17:03 lastArrival 2019-07-29 10:17:03
2019-07-28 02:52:26 lastAwake 2019-07-28 02:52:26
2019-07-29 10:15:22 lastDeparture 2019-07-29 10:15:22
2019-07-29 10:17:03 lastDurAbsence 00:01:41
2019-07-29 10:17:03 lastDurAbsence_cr 2
2019-07-29 10:15:22 lastDurPresence 01:18:13
2019-07-29 10:15:22 lastDurPresence_cr 78
2019-07-28 02:52:26 lastDurSleep 00:02:01
2019-07-28 02:52:26 lastDurSleep_cr 2
2019-06-04 22:35:12 lastHomealoneSubtype -
2019-06-04 22:35:12 lastHomealoneType -
2019-07-28 02:50:25 lastSleep 2019-07-28 02:50:25
2019-07-29 10:17:03 lastState absent
2019-07-29 10:17:03 presence present
2019-07-29 17:15:20 residentsAbsent 0
2019-07-29 17:15:20 residentsAbsentDevs -
2019-07-29 17:15:20 residentsAbsentNames -
2019-07-29 05:54:57 residentsAsleep 0
2019-07-29 05:54:57 residentsAsleepDevs -
2019-07-29 05:54:57 residentsAsleepNames -
2019-05-10 11:34:53 residentsAwoken 0
2019-05-10 11:34:53 residentsAwokenDevs -
2019-05-10 11:34:53 residentsAwokenNames -
2019-07-14 20:13:32 residentsGone 0
2019-07-14 20:13:32 residentsGoneDevs -
2019-07-14 20:13:32 residentsGoneNames -
2019-05-10 13:41:33 residentsGotosleep 0
2019-05-10 13:41:33 residentsGotosleepDevs -
2019-05-10 13:41:33 residentsGotosleepNames -
2019-07-29 17:15:20 residentsHome 2
2019-07-29 17:15:20 residentsHomeDevs rr_ich,rfrau
2019-07-29 17:15:20 residentsHomeNames ich, frau
2019-05-10 11:34:53 residentsTotal 2
2019-07-29 17:15:20 residentsTotalAbsent 0
2019-07-29 17:15:20 residentsTotalAbsentDevs -
2019-07-29 17:15:20 residentsTotalAbsentNames -
2019-05-10 11:34:53 residentsTotalGuests 0
2019-05-10 11:34:53 residentsTotalGuestsAbsent 0
2019-05-10 11:34:53 residentsTotalGuestsAbsentDevs -
2019-05-10 11:34:53 residentsTotalGuestsAbsentNames -
2019-05-10 11:34:53 residentsTotalGuestsPresent 0
2019-05-10 11:34:53 residentsTotalGuestsPresentDevs -
2019-05-10 11:34:53 residentsTotalGuestsPresentNames -
2019-05-10 15:32:24 residentsTotalPeople 2
2019-07-29 17:15:20 residentsTotalPeopleAbsent 0
2019-07-29 17:15:20 residentsTotalPeopleAbsentDevs -
2019-07-29 17:15:20 residentsTotalPeopleAbsentNames -
2019-07-29 17:15:20 residentsTotalPeoplePresent 2
2019-07-29 17:15:20 residentsTotalPeoplePresentDevs rr_ich,rr_frau
2019-07-29 17:15:20 residentsTotalPeoplePresentNames ich, frau
2019-05-10 15:32:24 residentsTotalPets 0
2019-05-10 15:32:24 residentsTotalPetsAbsent 0
2019-05-10 15:32:24 residentsTotalPetsAbsentDevs -
2019-05-10 15:32:24 residentsTotalPetsAbsentNames -
2019-05-10 15:32:24 residentsTotalPetsPresent 0
2019-05-10 15:32:24 residentsTotalPetsPresentDevs -
2019-05-10 15:32:24 residentsTotalPetsPresentNames -
2019-07-29 17:15:20 residentsTotalPresent 2
2019-07-29 17:15:20 residentsTotalPresentDevs rr_ich,rr_frau
2019-07-29 17:15:20 residentsTotalPresentNames ich, frau
2019-05-10 11:34:53 residentsTotalRoommates 2
2019-07-29 17:15:20 residentsTotalRoommatesAbsent 0
2019-07-29 17:15:20 residentsTotalRoommatesAbsentDevs -
2019-07-29 17:15:20 residentsTotalRoommatesAbsentNames -
2019-07-29 17:15:20 residentsTotalRoommatesPresent 2
2019-07-29 17:15:20 residentsTotalRoommatesPresentDevs rr_ich,rr_frau
2019-07-29 17:15:20 residentsTotalRoommatesPresentNames ich, frau
2019-05-10 11:34:53 residentsTotalWakeup 0
2019-05-10 11:34:53 residentsTotalWakeupDevs -
2019-05-10 11:34:53 residentsTotalWakeupNames -
2019-05-10 11:34:53 residentsTotalWayhome 0
2019-05-10 11:34:53 residentsTotalWayhomeDelayed 0
2019-05-10 11:34:53 residentsTotalWayhomeDelayedDevs -
2019-05-10 11:34:53 residentsTotalWayhomeDelayedNames -
2019-05-10 11:34:53 residentsTotalWayhomeDevs -
2019-05-10 11:34:53 residentsTotalWayhomeNames -
2019-07-29 10:17:03 state home
TIMER:
rgr_bewohner_DurationTimer:
HASH rgr_bewohner
MODIFIER DurationTimer
NAME rgr_bewohner_DurationTimer
Attributes:
DbLogExclude .*
alias Bewohner
devStateIcon .*zuhause:user_available:absent .*anwesend:user_available:absent .*abwesend:user_away:home .*verreist:user_ext_away:home .*bettfertig:scene_toilet:asleep .*schlaeft:scene_sleeping:awoken .*schläft:scene_sleeping:awoken .*aufgestanden:scene_sleeping_alternat:home .*:user_unknown:home
eventMap home:zuhause absent:abwesend gone:verreist gotosleep:bettfertig asleep:schläft awoken:aufgestanden
group Zuhause Status
icon control_building_filled
room 10_Status,Residents
webCmd state
widgetOverride state:zuhause,bettfertig,schläft,aufgestanden,abwesend,verreist
list asc:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
FUUID 5d35bf20-f33f-7eaa-95ce-b51a47ef91c51a3b
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.21-s19814/2019-07-10 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME asc
NOTIFYDEV global,asc,dg_velux_nord,dg_velux_sued,k1_velux_rollo,k2_velux_rollo,wz_rollo_01,wz_rollo_02,wz_rollo_03,wz_rollo_04,out_hm_ip_wetter,sy_twilight,rgr_bewohner
NR 187
NTFY_ORDER 51-asc
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.21
.attraggr:
.attrminint:
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-28 22:50:10 .monitoredDevs {"sy_twilight":{"asc":"ASC_twilightDevice"},"rgr_bewohner":{"asc":"ASC_residentsDev"},"out_hm_ip_wetter":{"wz_rollo_02":"ASC_BrightnessSensor","wz_rollo_03":"ASC_BrightnessSensor","k1_velux_rollo":"ASC_BrightnessSensor","k2_velux_rollo":"ASC_BrightnessSensor","wz_rollo_04":"ASC_BrightnessSensor","dg_velux_sued":"ASC_BrightnessSensor","wz_rollo_01":"ASC_BrightnessSensor","asc":"ASC_windSensor","dg_velux_nord":"ASC_BrightnessSensor"}}
2019-07-22 15:50:24 ascEnable on
2019-07-22 16:17:16 controlShading on
2019-07-28 10:27:42 dg_velux_nord_PosValue 0
2019-07-29 08:30:01 dg_velux_nord_lastPosValue 0
2019-07-29 08:30:01 dg_velux_nord_nextAstroTimeEvent 29.07.2019 - 22:30
2019-07-29 16:48:05 dg_velux_sued_PosValue 0
2019-07-29 08:30:01 dg_velux_sued_lastPosValue 0
2019-07-29 08:30:01 dg_velux_sued_nextAstroTimeEvent 29.07.2019 - 22:30
2019-07-22 15:50:24 hardLockOut off
2019-07-29 17:59:35 k1_velux_rollo_PosValue 100
2019-07-29 09:30:01 k1_velux_rollo_lastPosValue 100
2019-07-29 09:30:01 k1_velux_rollo_nextAstroTimeEvent 29.07.2019 - 22:30
2019-07-29 17:19:36 k2_velux_rollo_PosValue 0
2019-07-29 08:30:01 k2_velux_rollo_lastPosValue 100
2019-07-29 08:30:01 k2_velux_rollo_nextAstroTimeEvent 29.07.2019 - 22:30
2019-07-28 23:16:31 room_01_Wohnzimmer_Homekit_99_Beschattung wz_rollo_01,wz_rollo_02,wz_rollo_03,wz_rollo_04
2019-07-28 23:16:31 room_04_Kinderzimmer1_99_Beschattung_Homekit_KLF200Node k1_velux_rollo
2019-07-28 23:16:31 room_05_Kinderzimmer2_99_Beschattung_Homekit_KLF200Node k2_velux_rollo
2019-07-28 23:16:31 room_06_DG_99_Beschattung_Homekit_KLF200Node dg_velux_nord,dg_velux_sued
2019-07-22 15:50:24 selfDefense off
2019-07-29 17:59:35 state manual
2019-07-22 15:50:24 sunriseTimeWeHoliday off
2019-07-28 23:16:31 userAttrList rolled out
2019-07-29 16:06:54 wz_rollo_01_PosValue 0
2019-07-29 08:30:01 wz_rollo_01_lastPosValue 100
2019-07-29 08:30:01 wz_rollo_01_nextAstroTimeEvent 29.07.2019 - 22:30
2019-07-29 16:06:55 wz_rollo_02_PosValue 0
2019-07-29 08:30:01 wz_rollo_02_lastPosValue 100
2019-07-29 08:30:01 wz_rollo_02_nextAstroTimeEvent 29.07.2019 - 22:30
2019-07-29 05:57:12 wz_rollo_03_PosValue 0
2019-07-29 08:30:01 wz_rollo_03_lastPosValue 100
2019-07-29 08:30:01 wz_rollo_03_nextAstroTimeEvent 29.07.2019 - 22:30
2019-07-29 05:57:12 wz_rollo_04_PosValue 0
2019-07-29 08:30:01 wz_rollo_04_lastPosValue 100
2019-07-29 08:30:01 wz_rollo_04_nextAstroTimeEvent 29.07.2019 - 22:30
helper:
shuttersList:
dg_velux_nord
dg_velux_sued
k1_velux_rollo
k2_velux_rollo
wz_rollo_01
wz_rollo_02
wz_rollo_03
wz_rollo_04
monitoredDevs:
dg_velux_nord:
dg_velux_sued:
k1_velux_rollo:
k2_velux_rollo:
out_hm_ip_wetter:
asc ASC_windSensor
dg_velux_nord ASC_BrightnessSensor
dg_velux_sued ASC_BrightnessSensor
k1_velux_rollo ASC_BrightnessSensor
k2_velux_rollo ASC_BrightnessSensor
wz_rollo_01 ASC_BrightnessSensor
wz_rollo_02 ASC_BrightnessSensor
wz_rollo_03 ASC_BrightnessSensor
wz_rollo_04 ASC_BrightnessSensor
rgr_bewohner:
asc ASC_residentsDev
sy_twilight:
asc ASC_twilightDevice
wz_rollo_01:
wz_rollo_02:
wz_rollo_03:
wz_rollo_04:
Attributes:
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_brightnessDriveUpDown 30:45
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_residentsDev rgr_bewohner:presence
ASC_tempSensor out_hm_ip_wetter:temp_c
ASC_twilightDevice sy_twilight
ASC_windSensor out_hm_ip_wetter:wind
DbLogExclude .*
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room 99_Beschattung
verbose 5
list eines der rollos:
Internals:
.eventMapCmd runter:noArg hoch:noArg stop:noArg geschlossen:noArg offen:noArg
.triggerUsed 1
DEF 62A1CE
FUUID 5c51ec8d-f33f-7eaa-ad77-ff522ae764de8190
IODev hm_zentrale
LASTInputDev hm_zentrale
MSGCNT 8
NAME wz_rollo_01
NOTIFYDEV global
NR 113
NTFY_ORDER 50-wz_rollo_01
STATE offen
TYPE CUL_HM
chanNo 01
hm_zentrale_MSGCNT 8
hm_zentrale_RAWMSG 0501003A65A41062A1CE9918930601C800
hm_zentrale_RSSI -58
hm_zentrale_TIME 2019-07-29 16:06:54
lastMsg No:65 - t:10 s:62A1CE d:991893 0601C800
protLastRcv 2019-07-29 16:06:54
protRcv 7 last_at:2019-07-29 16:06:54
protResnd 1 last_at:2019-07-28 23:16:50
protSnd 9 last_at:2019-07-29 16:06:54
protState CMDs_done
rssi_at_hm_zentrale cnt:8 min:-61 max:-51 avg:-57 lst:-58
rssi_hm_zentrale cnt:2 min:-66 max:-63 avg:-64.5 lst:-66
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2018-10-26 15:11:03 .D-devInfo 010100
2018-10-26 15:11:03 .D-stc 30
2018-10-26 15:11:08 .R-confBtnTime permanent
2018-10-26 20:34:50 .R-intKeyVisib invisib
2018-10-26 15:11:08 .R-localResDis off
2018-10-26 15:11:09 .R-refRunCounter 0
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgBlJtDlyOff refOff
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgBlJtDlyOn dlyOff
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgBlJtOff dlyOff
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgBlJtOn dlyOff
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgBlJtRampOff rampOff
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgBlJtRampOn on
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgBlJtRefOff rampOff
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgBlJtRefOn on
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgCtDlyOff geLo
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgCtDlyOn geLo
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgCtOff geLo
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgCtOn geLo
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgCtRampOff geLo
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgCtRampOn geLo
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgCtRefOff geLo
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgCtRefOn geLo
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgCtValHi 100
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgCtValLo 50
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgDriveMode direct
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgMaxTimeF 0.4 s
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgMultiExec on
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgOffDly 0 s
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgOffLevel 0 %
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgOffTime unused
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgOffTimeMode absolut
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgOnDly 0 s
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgOnTime unused
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-lgOnTimeMode absolut
2018-10-26 20:28:35 .R-self01-shBlJtDlyOff refOff
2018-10-26 20:28:35 .R-self01-shBlJtDlyOn dlyOff
2018-10-26 20:28:35 .R-self01-shBlJtOff dlyOff
2018-10-26 20:28:35 .R-self01-shBlJtOn dlyOff
2018-10-26 20:21:28 .R-self01-shBlJtRampOff off
2018-10-26 20:21:28 .R-self01-shBlJtRampOn on
2018-10-26 20:28:35 .R-self01-shBlJtRefOff rampOff
2018-10-26 20:28:35 .R-self01-shBlJtRefOn on
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-shCtDlyOff geLo
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-shCtDlyOn geLo
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-shCtOff geLo
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-shCtOn geLo
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-shCtRampOff geLo
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-shCtRampOn geLo
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-shCtRefOff geLo
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-shCtRefOn geLo
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-shCtValHi 100
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-shCtValLo 50
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-shDriveMode direct
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-shMaxTimeF unused
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-shMultiExec off
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-shOffDly 0 s
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-shOffLevel 0 %
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-shOffTime unused
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-shOffTimeMode absolut
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-shOnDly 0 s
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-shOnTime unused
2018-10-26 20:14:44 .R-self01-shOnTimeMode absolut
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgBlJtDlyOff dlyOn
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgBlJtDlyOn refOn
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgBlJtOff dlyOn
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgBlJtOn dlyOn
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgBlJtRampOff off
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgBlJtRampOn rampOn
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgBlJtRefOff off
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgBlJtRefOn rampOn
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgCtDlyOff geLo
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgCtDlyOn geLo
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgCtOff geLo
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgCtOn geLo
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgCtRampOff geLo
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgCtRampOn geLo
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgCtRefOff geLo
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgCtRefOn geLo
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgCtValHi 100
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgCtValLo 50
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgDriveMode direct
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgMaxTimeF 0.4 s
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgMultiExec on
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgOffDly 0 s
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgOffLevel 0 %
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgOffTime unused
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgOffTimeMode absolut
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgOnDly 0 s
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgOnTime unused
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-lgOnTimeMode absolut
2018-10-26 20:28:25 .R-self02-shBlJtDlyOff dlyOn
2018-10-26 20:28:25 .R-self02-shBlJtDlyOn refOn
2018-10-26 20:28:25 .R-self02-shBlJtOff dlyOn
2018-10-26 20:28:25 .R-self02-shBlJtOn dlyOn
2018-10-26 20:27:10 .R-self02-shBlJtRampOff off
2018-10-26 20:27:10 .R-self02-shBlJtRampOn on
2018-10-26 20:28:25 .R-self02-shBlJtRefOff off
2018-10-26 20:28:25 .R-self02-shBlJtRefOn rampOn
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-shCtDlyOff geLo
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-shCtDlyOn geLo
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-shCtOff geLo
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-shCtOn geLo
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-shCtRampOff geLo
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-shCtRampOn geLo
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-shCtRefOff geLo
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-shCtRefOn geLo
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-shCtValHi 100
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-shCtValLo 50
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-shDriveMode direct
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-shMaxTimeF unused
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-shMultiExec off
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-shOffDly 0 s
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-shOffLevel 0 %
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-shOffTime unused
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-shOffTimeMode absolut
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-shOnDly 0 s
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-shOnTime unused
2018-10-26 20:14:46 .R-self02-shOnTimeMode absolut
2018-10-26 15:11:09 .R-statusInfoMinDly 2 s
2018-10-26 15:11:09 .R-statusInfoRandom 1 s
2018-10-26 15:11:09 .R-transmitTryMax 6
2018-10-26 20:34:52 .peerListRDate 2018-10-26 20:34:52
2019-07-29 16:06:54 .protLastRcv 2019-07-29 16:06:54
2019-07-22 20:23:14 ASC_Enable on
2019-07-29 16:06:54 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-07-29 08:30:01 ASC_Time_DriveDown 29.07.2019 - 22:30
2019-07-29 08:30:01 ASC_Time_DriveUp 30.07.2019 - 08:30
2019-07-29 05:56:39 CommandAccepted yes
2018-10-26 15:11:03 D-firmware 2.11
2018-10-26 15:11:03 D-serialNr OEQ1849920
2018-10-26 20:34:50 PairedTo 0x991893
2018-10-26 17:45:30 R-driveDown 25 s
2018-10-26 15:11:09 R-driveTurn 0.5 s
2018-10-26 17:45:18 R-driveUp 27 s
2018-10-26 15:11:08 R-pairCentral 0x991893
2018-10-26 15:11:09 R-powerUpAction off
2018-10-26 20:14:44 R-self01-lgActionType jmpToTarget
2018-10-26 20:14:44 R-self01-lgOnLevel 100 %
2018-10-26 20:14:44 R-self01-shActionType jmpToTarget
2018-10-26 20:14:44 R-self01-shOnLevel 100 %
2018-10-26 20:14:46 R-self02-lgActionType jmpToTarget
2018-10-26 20:14:46 R-self02-lgOnLevel 100 %
2018-10-26 20:14:46 R-self02-shActionType jmpToTarget
2018-10-26 20:14:46 R-self02-shOnLevel 100 %
2018-10-26 15:11:09 R-sign off
2018-10-26 20:34:50 RegL_00. 02:01 0A:99 0B:18 0C:93 15:FF 18:00 00:00
2018-10-26 20:34:51 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:FA 0D:01 0E:0E 0F:05 10:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2019-07-28 23:16:32 associatedWith asc
2019-07-29 16:06:54 deviceMsg off (to VCCU)
2019-07-29 16:06:54 level 0
2018-10-26 20:02:52 levelMissed desired:0
2019-07-29 16:06:54 motor stop:off
2019-07-29 16:06:54 pct 0
2018-10-26 15:11:10 powerOn 2018-10-26 15:11:10
2019-07-29 16:06:54 recentStateType info
2019-07-29 16:06:54 state off
2019-07-29 16:06:54 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 101
cSnd 0199189362A1CE010E,1199189362A1CE0201C8
dlvlCmd ++A01199189362A1CE0201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +62A1CE,00,00,00
nextSend 1564409214.71128
rxt 0
vccu VCCU
p:
62A1CE
00
00
00
prefIO:
hm_zentrale
mRssi:
mNo 65
io:
hm_zentrale:
-52
-52
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO hm_zentrale
flg A
ts 1564409214.42969
ack:
HASH(0x4ccc1b0)
65800299189362A1CE00
rssi:
at_hm_zentrale:
avg -57
cnt 8
lst -58
max -51
min -61
hm_zentrale:
avg -64.5
cnt 2
lst -66
max -63
min -66
tmpl:
Attributes:
.mId 006A
ASC 1
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BrightnessSensor out_hm_ip_wetter:brightness_c
ASC_Closed_Pos 40
ASC_Down brightness
ASC_Mode_Down home
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 80
ASC_Shading_Angle_Right 75
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23
ASC_Shading_Mode absent
ASC_Shading_Pos 90
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 2000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 3500
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_Time_Down_Early 16:00
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 05:00
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Up brightness
DbLogExclude .*
IODev hm_zentrale
IOgrp VCCU:hm_zentrale
autoReadReg 4_reqStatus
eventMap on:runter off:hoch stop:stop runter:geschlossen hoch:offen
expert 2_raw
firmware 2.11
genericDeviceType blind
group Rolladen
model HM-LC-BL1PBU-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000,
room 01_Wohnzimmer,Homekit,99_Beschattung
serialNr OEQ1849920
siriName Rechter Rolladen
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd pct
und hier noch ein aktueller log-auszug:
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_01 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung l�uft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit f�r Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_01 - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_01 - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tats�chliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_04 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung l�uft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit f�r Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_04 - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_04 - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tats�chliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_03 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung l�uft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit f�r Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_03 - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_03 - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tats�chliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: k2_velux_rollo - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung l�uft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit f�r Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: k2_velux_rollo - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: k2_velux_rollo - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tats�chliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_02 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung l�uft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit f�r Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_02 - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_02 - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tats�chliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: dg_velux_nord - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung l�uft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit f�r Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: dg_velux_nord - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: dg_velux_nord - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tats�chliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: dg_velux_sued - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung l�uft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit f�r Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: dg_velux_sued - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: dg_velux_sued - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tats�chliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: k1_velux_rollo - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung l�uft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit f�r Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: k1_velux_rollo - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: k1_velux_rollo - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tats�chliche nummerishce Wert des Events nicht
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (asc) - Devname: out_hm_ip_wetter Name: asc Notify: $VAR1 = [
'1.ILLUMINATION: 6.1',
'brightness: 6.1',
'1.ACTUAL_TEMPERATURE: 21.1',
'temperature: 21.1',
'brightness_c: 6'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_01 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung l�uft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit f�r Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_01 - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_01 - Es wird gepr�ft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle �bergebene Brightness-Wert: 6 Gr��er dem eingestellten Sunrise-Wert: 30 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 45 ist. Werte f�r weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 1 getSunset ist: 0
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (wz_rollo_01) - EventProcessingBrightness: Steuerung f�r Abends
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_01 - Verarbeitungszeit f�r Sunset wurd erkannt. Pr�fe Status der Roommates
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (wz_rollo_01) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingShadingBrightness: wz_rollo_01 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (wz_rollo_01) - EventProcessingShadingBrightness
Brightness: 6
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingShadingBrightness: wz_rollo_01 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 6 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_01 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_01 getDownBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMin: 45 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_01 getUpBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMax: 30 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_01 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_01 getDownBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMin: 45 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_01 getUpBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMax: 30 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - ShadingProcessing: wz_rollo_01 - �bergebende Werte - Azimuth:304.49, Elevation: -5.36, Brightness: 6, OutTemp: 21, Fenster Position: 180, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: JA, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (asc) - Shading Processing, Rollladen: wz_rollo_01 Azimuth: 304.49 Elevation: -5.36 Brightness: 6 OutTemp: 21
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (asc) - Shading Processing, Rollladen: wz_rollo_01 Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - ShadingProcessing: wz_rollo_01 - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (asc) - Shading Processing, Rollladen: wz_rollo_01 In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1564413104
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - ShadingProcessing: wz_rollo_01 - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erf�llt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_01 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_01 getDownBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMin: 45 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_01 getUpBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMax: 30 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_01 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_01 getDownBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMin: 45 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_01 getUpBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMax: 30 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_01 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_01 getDownBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMin: 45 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_01 getUpBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMax: 30 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingShadingBrightness: wz_rollo_01 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_01 - Verarbeitung f�r Sunset. Roommatestatus nicht zum runter fahren. Fahrbebehl bleibt aus!!! Es wird an die Event verarbeitende Beschattungsfunktion weiter gereicht
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_04 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung l�uft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit f�r Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_04 - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_04 - Es wird gepr�ft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle �bergebene Brightness-Wert: 6 Gr��er dem eingestellten Sunrise-Wert: 30 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 45 ist. Werte f�r weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 1 getSunset ist: 0
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (wz_rollo_04) - EventProcessingBrightness: Steuerung f�r Abends
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_04 - Verarbeitungszeit f�r Sunset wurd erkannt. Pr�fe Status der Roommates
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (wz_rollo_04) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingShadingBrightness: wz_rollo_04 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (wz_rollo_04) - EventProcessingShadingBrightness
Brightness: 6
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingShadingBrightness: wz_rollo_04 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 6 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_04 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_04 getDownBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMin: 45 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_04 getUpBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMax: 30 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_04 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_04 getDownBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMin: 45 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_04 getUpBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMax: 30 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - ShadingProcessing: wz_rollo_04 - �bergebende Werte - Azimuth:304.49, Elevation: -5.36, Brightness: 6, OutTemp: 21, Fenster Position: 180, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (asc) - Shading Processing, Rollladen: wz_rollo_04 Azimuth: 304.49 Elevation: -5.36 Brightness: 6 OutTemp: 21
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (asc) - Shading Processing, Rollladen: wz_rollo_04 Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - ShadingProcessing: wz_rollo_04 - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (asc) - Shading Processing, Rollladen: wz_rollo_04 In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1564413104
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - ShadingProcessing: wz_rollo_04 - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erf�llt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_04 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_04 getDownBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMin: 45 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_04 getUpBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMax: 30 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_04 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_04 getDownBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMin: 45 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_04 getUpBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMax: 30 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_04 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_04 getDownBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMin: 45 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_04 getUpBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMax: 30 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingShadingBrightness: wz_rollo_04 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_04 - Verarbeitung f�r Sunset. Roommatestatus nicht zum runter fahren. Fahrbebehl bleibt aus!!! Es wird an die Event verarbeitende Beschattungsfunktion weiter gereicht
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_03 - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung l�uft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit f�r Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_03 - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_03 - Es wird gepr�ft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle �bergebene Brightness-Wert: 6 Gr��er dem eingestellten Sunrise-Wert: 30 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 45 ist. Werte f�r weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 1 getSunset ist: 0
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (wz_rollo_03) - EventProcessingBrightness: Steuerung f�r Abends
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_03 - Verarbeitungszeit f�r Sunset wurd erkannt. Pr�fe Status der Roommates
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (wz_rollo_03) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingShadingBrightness: wz_rollo_03 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (wz_rollo_03) - EventProcessingShadingBrightness
Brightness: 6
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingShadingBrightness: wz_rollo_03 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 6 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_03 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_03 getDownBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMin: 45 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_03 getUpBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMax: 30 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_03 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_03 getDownBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMin: 45 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_03 getUpBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMax: 30 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - ShadingProcessing: wz_rollo_03 - �bergebende Werte - Azimuth:304.49, Elevation: -5.36, Brightness: 6, OutTemp: 21, Fenster Position: 180, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (asc) - Shading Processing, Rollladen: wz_rollo_03 Azimuth: 304.49 Elevation: -5.36 Brightness: 6 OutTemp: 21
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (asc) - Shading Processing, Rollladen: wz_rollo_03 Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - ShadingProcessing: wz_rollo_03 - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (asc) - Shading Processing, Rollladen: wz_rollo_03 In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1564413104
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - ShadingProcessing: wz_rollo_03 - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erf�llt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_03 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_03 getDownBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMin: 45 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_03 getUpBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMax: 30 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_03 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_03 getDownBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMin: 45 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_03 getUpBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMax: 30 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_03 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_03 getDownBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMin: 45 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: wz_rollo_03 getUpBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMax: 30 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingShadingBrightness: wz_rollo_03 - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_03 - Verarbeitung f�r Sunset. Roommatestatus nicht zum runter fahren. Fahrbebehl bleibt aus!!! Es wird an die Event verarbeitende Beschattungsfunktion weiter gereicht
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: k2_velux_rollo - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung l�uft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit f�r Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: k2_velux_rollo - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: k2_velux_rollo - Es wird gepr�ft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle �bergebene Brightness-Wert: 6 Gr��er dem eingestellten Sunrise-Wert: 30 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 45 ist. Werte f�r weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 1 getSunset ist: 0
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (k2_velux_rollo) - EventProcessingBrightness: Steuerung f�r Abends
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: k2_velux_rollo - Verarbeitungszeit f�r Sunset wurd erkannt. Pr�fe Status der Roommates
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (k2_velux_rollo) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingShadingBrightness: k2_velux_rollo - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (k2_velux_rollo) - EventProcessingShadingBrightness
Brightness: 6
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingShadingBrightness: k2_velux_rollo - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 6 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: k2_velux_rollo Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: k2_velux_rollo getDownBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMin: 45 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: k2_velux_rollo getUpBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMax: 30 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: k2_velux_rollo Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: k2_velux_rollo getDownBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMin: 45 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: k2_velux_rollo getUpBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMax: 30 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - ShadingProcessing: k2_velux_rollo - �bergebende Werte - Azimuth:304.49, Elevation: -5.36, Brightness: 6, OutTemp: 21, Fenster Position: 180, Winkel Links: 80, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: JA, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (asc) - Shading Processing, Rollladen: k2_velux_rollo Azimuth: 304.49 Elevation: -5.36 Brightness: 6 OutTemp: 21
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (asc) - Shading Processing, Rollladen: k2_velux_rollo Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - ShadingProcessing: k2_velux_rollo - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
2019.07.29 21:32:24 4: AutoShuttersControl (asc) - Shading Processing, Rollladen: k2_velux_rollo In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1564413104
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - ShadingProcessing: k2_velux_rollo - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erf�llt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: k2_velux_rollo Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: k2_velux_rollo getDownBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMin: 45 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: k2_velux_rollo getUpBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMax: 30 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: k2_velux_rollo Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: k2_velux_rollo getDownBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMin: 45 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: k2_velux_rollo getUpBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMax: 30 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: k2_velux_rollo Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: k2_velux_rollo getDownBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMin: 45 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - FnIsDay: k2_velux_rollo getUpBrightness: 1 Brightness: 6 BrightnessMax: 30 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingShadingBrightness: k2_velux_rollo - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: k2_velux_rollo - Verarbeitung f�r Sunset. Roommatestatus nicht zum runter fahren. Fahrbebehl bleibt aus!!! Es wird an die Event verarbeitende Beschattungsfunktion weiter gereicht
Zitat von: CoolTux am 29 Juli 2019, 14:38:29
Da sollte ein createNotifyDev eigentlich nicht wirklich helfen, es sei denn die Rollo Devices fliegen aus der NOTIFYDEV raus. Das kannst Du beim nächsten mal bitte prüfen.
Ansonsten fällt mir nur noch ein das Attribut ASC_DriveUpMaxDuration entsprechend zu setzen.
Habe ich ausprobiert.
Rolladen manuell gefahren - lastDrive bleibt auf "shading in" stehen.
DriveUpMaxDuration ist gesetzt und ist auch größer als die reale maximale Fahrzeit.
Im NotifyDev steht der Rolladen drin.
Nach "createNewNotifyDev" Rolladen noch einmal gefahren und siehe da.. lastDrive steht auf manual.
Habe EnOcean und auch Homematic, beide erzeugen wie gesagt die korrekten Events (pct / position) und es kommt bei beiden Typen gleichermaßen vor.
Gruß
Zitat von: MCh76 am 29 Juli 2019, 21:45:54
leider selbes problem heute. die rollos fahren nach unterschreiten der helligkeitsschwelle nicht runter.
was mich sehr wundert ist folgende meldung aus dem log bei aktiviertem debugging:
ASC_DEBUG!!! 2019.07.29 21:32:24 - EventProcessingBrightness: wz_rollo_01 - Verarbeitung f�r Sunset. Roommatestatus nicht zum runter fahren. Fahrbebehl bleibt aus!!! Es wird an die Event verarbeitende Beschattungsfunktion weiter gereicht
und hier noch ein aktueller log-auszug:
[/quote]
Bitte einmal mittels ascAPIget folgende Abfragen machen
RoommatesStatus
da sollte none bei raus kommen bei Dir.
Und
ResidentsStatus
Da sollte dann der Status des Residents Devices raus kommen.
Lese Dir bitte genau ascAPIget Anleitung durch. Gerade beim ersten musst Du auch das Rolladendevice mit übergeben.
Zitat von: C0mmanda am 29 Juli 2019, 21:46:45
Habe ich ausprobiert.
Rolladen manuell gefahren - lastDrive bleibt auf "shading in" stehen.
DriveUpMaxDuration ist gesetzt und ist auch größer als die reale maximale Fahrzeit.
Im NotifyDev steht der Rolladen drin.
Nach "createNewNotifyDev" Rolladen noch einmal gefahren und siehe da.. lastDrive steht auf manual.
Habe EnOcean und auch Homematic, beide erzeugen wie gesagt die korrekten Events (pct / position) und es kommt bei beiden Typen gleichermaßen vor.
Gruß
Gib mir bitte mal ein list eines Homematic Rolladen
Ich habe einen kleinen Wunsch: Auf "Kundenwunsch" wollte ich meine Module zur Steuerung der SELVE Motoren mit Eurem schönen neuen ASC Modul zusammenbringen...
Nach einem schnellen Blick in den Code scheitert das gleich daran, dass es in %posSetCmds keinen Eintrag für diesen Typ von Rollo gibt.
Könnt Ihr da noch
SELVECommeo => 'position',
SELVE => 'position',
einbauen? (Sollte ja sonst keinem weh tun.)
Danke,
Turo
[quote author=CoolTux link=topic=99980.msg962443#msg962443 date=1564430493]
Bitte einmal mittels ascAPIget folgende Abfragen machen
RoommatesStatus
da sollte none bei raus kommen bei Dir.
Und
ResidentsStatus
Da sollte dann der Status des Residents Devices raus kommen.
Lese Dir bitte genau ascAPIget Anleitung durch. Gerade beim ersten musst Du auch das Rolladendevice mit übergeben.
[/quote]
ich danke dir für den tipp mit dem Aufruf ascAPIget.
deine vermutung bzgl. meiner ergebnisse war komplett richtig. ich nahm an dass wenn ich im Rolladen-Device keine spezielle Roommate angaben mache sich der status aus dem residentsDev des ASC zieht..
finde hier in der commandref den hinweis " Es macht nur Sinn in Schlaf- oder Kinderzimmern " zum ASC_Roommate_Device Attribut etwas irreführend...denn im Wohnzimmer will ich ja u.U auch runterfahren wenn niemand daheim ist, wenn ich zuhause bin kann ich selbst entscheiden ob ich den rolladen oben oder unten haben will.
umgestellt und morgen abend klappts sicher, herzlichsten dank nochmal
Zitat von: turo am 29 Juli 2019, 22:18:37
Ich habe einen kleinen Wunsch: Auf "Kundenwunsch" wollte ich meine Module zur Steuerung der SELVE Motoren mit Eurem schönen neuen ASC Modul zusammenbringen...
Nach einem schnellen Blick in den Code scheitert das gleich daran, dass es in %posSetCmds keinen Eintrag für diesen Typ von Rollo gibt.
Könnt Ihr da noch
SELVECommeo => 'position',
SELVE => 'position',
einbauen? (Sollte ja sonst keinem weh tun.)
Danke,
Turo
Hallo,
Das ist gar nicht nötig. Voraussetzung ist lediglich das das Reading zur Positionsangabe (z.B. position) gleich lautet wie der entsprechende set Befehl zum anfahren der Position (z.B. set Rollo position 20)
Grüße
Zitat von: MCh76 am 29 Juli 2019, 22:46:48
ich danke dir für den tipp mit dem Aufruf ascAPIget.
deine vermutung bzgl. meiner ergebnisse war komplett richtig. ich nahm an dass wenn ich im Rolladen-Device keine spezielle Roommate angaben mache sich der status aus dem residentsDev des ASC zieht..
finde hier in der commandref den hinweis " Es macht nur Sinn in Schlaf- oder Kinderzimmern " zum ASC_Roommate_Device Attribut etwas irreführend...denn im Wohnzimmer will ich ja u.U auch runterfahren wenn niemand daheim ist, wenn ich zuhause bin kann ich selbst entscheiden ob ich den rolladen oben oder unten haben will.
umgestellt und morgen abend klappts sicher, herzlichsten dank nochmal
Dein Reading für das Residents Device ist falsch. Es darf nicht presents sein sondern sollte home absent asleep und so darstellen. also am besten state.
Entferne mal das :presents hinter dem Residents Device im ASC Attribut.
Dann sollte es auch gehen.
Zitat von: CoolTux am 29 Juli 2019, 22:47:31
Hallo,
Das ist gar nicht nötig. Voraussetzung ist lediglich das das Reading zur Positionsangabe (z.B. position) gleich lautet wie der entsprechende set Befehl zum anfahren der Position (z.B. set Rollo position 20)
Grüße
Ist es leider noch nicht. Das Reading ist pct und der Befehl ist position. Aber ich baue besser noch einen pct Befehl zusätzlich ein. Dann ist es konsistent in meinem Modul und passt zu Eurem.
Gruß,
Turo
Ich baue in der nächsten Version den Support für Deinen Modul TYPE mit ein.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 29 Juli 2019, 22:04:08
Gib mir bitte mal ein list eines Homematic Rolladen
Hier ein List vom Homematic Rolladen:
Internals:
CUL_Stick_MSGCNT 58
CUL_Stick_RAWMSG A0D30A4103B9B882CD68A0601C800::-60:CUL_Stick
CUL_Stick_RSSI -60
CUL_Stick_TIME 2019-07-30 06:48:12
DEF 3B9B88
FUUID 5c443663-f33f-02b0-c822-df189f5fbff095c1
HMLAN_MSGCNT 58
HMLAN_RAWMSG E3B9B88,0000,05FF5F2D,FF,FFC5,30A4103B9B882CD68A0601C800
HMLAN_RSSI -59
HMLAN_TIME 2019-07-30 06:48:12
IODev CUL_Stick
LASTInputDev HMLAN
MSGCNT 116
NAME OG.sz.RO.SZRolladen
NOTIFYDEV global
NR 170
NTFY_ORDER 50-OG.sz.RO.SZRolladen
STATE Auf
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:30 - t:10 s:3B9B88 d:2CD68A 0601C800
protLastRcv 2019-07-30 06:48:12
protRcv 53 last_at:2019-07-30 06:48:12
protResnd 2 last_at:2019-07-30 06:47:56
protSnd 56 last_at:2019-07-30 06:48:12
protState CMDs_done
rssi_CUL_Stick cnt:18 min:-67 max:-64 avg:-65.61 lst:-64
rssi_at_CUL_Stick cnt:58 min:-64 max:-59.5 avg:-61.6 lst:-60
rssi_at_HMLAN cnt:58 min:-64 max:-59 avg:-60.87 lst:-59
READINGS:
2019-06-07 07:05:53 ASC_Enable on
2019-07-30 06:48:12 ASC_ShuttersLastDrive roommate awoken
2019-07-30 06:30:02 ASC_Time_DriveDown 30.07.2019 - 22:09
2019-07-30 06:30:02 ASC_Time_DriveUp 31.07.2019 - 06:30
2019-07-30 06:30:02 ASC_Time_PrivacyDriveDown 30.07.2019 - 21:54
2019-07-30 06:47:56 CommandAccepted yes
2018-09-30 11:11:46 D-firmware 2.5
2018-09-30 11:11:46 D-serialNr MEQ0391510
2018-10-10 17:49:25 PairedTo 0x2CD68A
2018-10-10 17:49:26 R-driveDown 13.5 s
2018-10-10 17:49:26 R-driveTurn 0.5 s
2018-10-10 17:49:26 R-driveUp 16 s
2018-10-10 17:49:25 R-pairCentral 0x2CD68A
2018-10-10 17:49:26 R-sign off
2018-10-10 17:49:25 RegL_00. 02:01 0A:2C 0B:D6 0C:8A 15:05 18:00 00:00
2018-10-10 17:49:26 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:87 0D:00 0E:A0 0F:05 10:00 30:06 57:22 56:00 00:00
2019-07-28 13:01:09 associatedWith Rolladensteuerung
2019-07-30 06:48:12 deviceMsg off (to VCCU)
2019-07-30 06:48:12 level 0
2019-07-30 06:48:12 motor stop:off
2019-07-30 06:48:12 pct 0
2019-07-30 06:48:12 recentStateType info
2019-07-30 06:48:12 state off
2019-07-30 06:48:12 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 48
cSnd 112CD68A3B9B88020114,112CD68A3B9B880201C8
dlvlCmd ++A0112CD68A3B9B880201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +3B9B88,00,00,00
nextSend 1564462092.67963
prefIO
rxt 0
vccu
p:
3B9B88
00
00
00
mRssi:
mNo 30
io:
CUL_Stick:
-56
-56
HMLAN:
-59
-59
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL_Stick
flg A
ts 1564462092.58079
ack:
HASH(0x7d19068)
3080022CD68A3B9B8800
rssi:
CUL_Stick:
avg -65.6111111111111
cnt 18
lst -64
max -64
min -67
at_CUL_Stick:
avg -61.603448275862
cnt 58
lst -60
max -59.5
min -64
at_HMLAN:
avg -60.8793103448276
cnt 58
lst -59
max -59
min -64
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor GH.xx.LS.HelligkeitAussen:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 90
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_DriveUpMaxDuration 25
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 900
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device rr_Sascha
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 87
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 80
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 2000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 2500
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 23:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 07:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 90
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec OG.sz.TK.FensterSZ
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IODev CUL_Stick
autoReadReg 4_reqStatus
comment Cloudy/sunny 2000 / 2500
Shading Angle 75 / 75
Shading Direction 180
Shading Elev. 25
devStateIcon Auf:fts_shutter_10@green Zu:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
eventMap off:Auf on:Zu up:Hoch down:Runter stop:Stop
expert 2_raw
firmware 2.5
group Rolladen
model HM-LC-BL1-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000,
room Homekit,Rolladen
serialNr MEQ0391510
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd pct:Auf:Zu:Hoch:Runter:Stop
Hier auch mal vom EnOcean, da es hier genauso auftritt:
Internals:
DEF 00000004
FGW14_MSGCNT 17
FGW14_TIME 2019-07-30 06:48:15
FUUID 5c443666-f33f-02b0-635c-f19ab36d9fb97510
IODev FGW14
LASTInputDev FGW14
MSGCNT 17
NAME EG.ez.RO.EZRolladen
NR 327
NTFY_ORDER 50-EG.ez.RO.EZRolladen
STATE 0
TYPE EnOcean
READINGS:
2019-06-07 07:05:53 ASC_Enable on
2019-07-30 06:47:51 ASC_ShuttersLastDrive roommate awoken
2019-07-30 06:45:02 ASC_Time_DriveDown 30.07.2019 - 22:09
2019-07-30 06:45:02 ASC_Time_DriveUp 31.07.2019 - 06:45
2019-07-30 06:45:02 ASC_Time_PrivacyDriveDown 30.07.2019 - 21:54
2019-07-30 06:48:15 anglePos 0
2019-07-28 13:01:09 associatedWith Rolladensteuerung
2019-07-30 06:48:15 block unlock
2019-07-30 06:48:15 endPosition open
2019-07-30 06:48:15 position 0
2019-07-30 06:48:15 state open
2018-10-27 18:39:05 teach 4BS teach-in sent
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 85
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor GH.xx.LS.HelligkeitAussen:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 100
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Down astro
ASC_DriveUpMaxDuration 25
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 900
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device rgr_Home
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 50
ASC_Shading_Direction 85
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25:75
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 17
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 40
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 350
ASC_Shading_StateChange_Sunny 400
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 23:30
ASC_Time_Up_Early 06:45
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec EG.ez.TK.FensterGross.strc
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IODev FGW14
devStateIcon 0:fts_shutter_10@green 100:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
eep A5-3F-7F
eventMap opens:Auf closes:Zu up:Hoch down:Runter stop:Stop
group Rolladen
manufID 00D
model Eltako_FSB_ACK
room EnOcean,Rolladen
settingAccuracy low
shutTime 23
shutTimeCloses 35
stateFormat position
subDef AABBCC03
subType manufProfile
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd position:Auf:Zu:Hoch:Runter:Stop
Ich habe den Verdacht dass das Problem nur bei Rolläden auftritt wo auch Fenstersensoren eingebunden sind.
Teste ich heute Abend nochmal!
Grtz
Direkt erkennen kann ich nichts. Einzig was eventuell sein kann, wobei ich da nur zu 15% dran glaube, entferne zu Testzwecken bitte einmal das EventMap Attribut.
Irgendwie stimmt bei mir etwas nicht.
Internals:
.eventMapCmd auf:noArg zu:noArg runter:noArg hoch:noArg
.triggerUsed 1
DEF 570A81
FUUID 5c5f6938-f33f-7699-4dc4-7cbc25e4057c2313
IODev meinLGW
LASTInputDev meinLGW
MSGCNT 86
NAME wz_Rolladen
NOTIFYDEV global
NR 180
NTFY_ORDER 50-wz_Rolladen
STATE auf
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:12 - t:10 s:570A81 d:F11034 0601C800
meinLGW_MSGCNT 86
meinLGW_RAWMSG 0501003312A410570A81F110340601C800
meinLGW_RSSI -51
meinLGW_TIME 2019-07-30 07:00:28
protLastRcv 2019-07-30 07:00:28
protRcv 85 last_at:2019-07-30 07:00:28
protResnd 1 last_at:2019-07-21 14:54:10
protSnd 87 last_at:2019-07-30 07:00:28
protState CMDs_done
rssi_at_meinLGW cnt:86 min:-62 max:-50 avg:-53.37 lst:-51
rssi_meinLGW cnt:40 min:-62 max:-55 avg:-57.92 lst:-57
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2017-09-18 00:47:02 .R-confBtnTime permanent
2017-09-18 00:47:02 .R-intKeyVisib invisib
2017-09-18 00:47:02 .R-localResDis off
2017-09-18 00:47:03 .R-refRunCounter 0
2017-09-18 00:47:03 .R-statusInfoMinDly 2 s
2017-09-18 00:47:03 .R-statusInfoRandom 1 s
2017-09-18 00:47:03 .R-transmitTryMax 6
2019-01-22 00:44:22 .peerListRDate 2019-01-22 00:44:22
2019-07-30 07:00:28 .protLastRcv 2019-07-30 07:00:28
2019-07-27 00:01:19 ASC_Enable on
2019-07-29 21:07:01 ASC_ShuttersLastDrive night close
2019-07-30 07:00:02 ASC_Time_DriveDown 30.07.2019 - 21:05
2019-07-30 07:00:02 ASC_Time_DriveUp 31.07.2019 - 07:00
2019-07-30 07:00:02 CommandAccepted yes
2017-09-17 23:30:14 D-firmware 2.11
2017-09-17 23:30:14 D-serialNr OEQ0266899
2019-01-22 00:44:21 PairedTo 0xF11034
2017-09-18 00:47:03 R-driveDown 22 s
2017-09-18 00:47:03 R-driveTurn 0.5 s
2017-09-18 00:47:03 R-driveUp 22 s
2017-09-18 00:47:02 R-pairCentral 0xF11034
2017-09-18 00:47:03 R-powerUpAction off
2017-09-18 00:47:03 R-sign off
2019-01-22 00:44:21 RegL_00. 02:01 0A:F1 0B:10 0C:34 15:FF 18:00 00:00
2019-01-22 00:44:22 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:DC 0F:05 10:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2019-07-27 00:01:19 associatedWith asc
2019-07-30 07:00:28 deviceMsg off (to VCCU)
2019-07-30 07:00:28 level 0
2019-07-30 07:00:28 motor stop:off
2019-07-30 07:00:28 pct 0
2018-06-30 15:56:23 powerOn 2018-06-30 15:56:23
2019-07-30 07:00:28 recentStateType info
2019-07-30 07:00:28 state off
2019-07-30 07:00:28 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 18
cSnd 11F11034570A81020100,11F11034570A810201C8
dlvlCmd ++A011F11034570A810201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +570A81,00,01,00
nextSend 1564462829.15973
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
570A81
00
01
00
mRssi:
mNo 12
io:
meinLGW:
-45
-45
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO meinLGW
flg A
ts 1564462828.86583
ack:
HASH(0x3fd5ca8)
128002F11034570A8100
rssi:
at_meinLGW:
avg -53.3720930232558
cnt 86
lst -51
max -50
min -62
meinLGW:
avg -57.925
cnt 40
lst -57
max -55
min -62
tmpl:
Attributes:
.mId 006A
ASC 1
ASC_BrightnessSensor ext_Lichtsensor
ASC_Down astro
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 90
ASC_Shading_Angle_Right 90
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25:100
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 1160
ASC_Shading_StateChange_Sunny 3000
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 18:00
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 07:00
ASC_Time_Up_Late 11:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec wz_Fenster
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev meinLGW
IOgrp VCCU
alexaName RolloWZ
alexaRoom Wohnzimmer
autoReadReg 5
devStateIcon (0|auf):fts_shutter_10@green (100|zu):fts_shutter_100@red 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
eventMap off:auf on:zu down:runter up:hoch
expert 2_raw
firmware 2.11
genericDeviceType blind
group Rolladen
homebridgeMapping clear CurrentPosition=pct TargetPosition=pct::pct,delay=1000,incrementIs100=1
model HM-LC-BL1PBU-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000,
room EG->Wohnzimmer,alexa
serialNr OEQ0266899
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd pct:auf:zu:stop
Man sieht hier:
2019-07-29 21:07:01 ASC_ShuttersLastDrive night close
Das stimmt aber nicht, heute Morgen ist die im 7 Uhr hochgefahren.
Ein get asc showShuttersInformation ergibt:
Shutters Next DriveUp Next DriveDown ASC Up ASC Down ASC Mode Up ASC Mode Down Partymode Lock-Out Last Drive Position Last Position Shading Info
kz_Rolladen 31.07.2019 - 07:00:02 30.07.2019 - 21:05:36 astro astro always always off off day open 0 100 out - 00:01:19
wz_Rolladen 31.07.2019 - 07:00:02 30.07.2019 - 21:05:36 astro astro always always off off day open 0 100 out - 00:01:19
Man sieht bei wz_Rolladen -> Last Drive "day open" (was diesmal richtig ist)
Bei Shading immer noch "out". Tatsächlich habe ich immer noch keine Beschattung. Die notifydevs sind jetzt alle da:
Shutters/ASC-Device NOTIFYDEV Attribut
asc TL ASC_twilightDevice
asc asc_presence ASC_residentsDev
ez_Rolladen ext_Lichtsensor ASC_BrightnessSensor
kz_Rolladen ext_Lichtsensor ASC_BrightnessSensor
wz_Rolladen ext_Lichtsensor ASC_BrightnessSensor
ez_Rolladen ez_Fenster ASC_WindowRec
wz_Rolladen wz_Fenster ASC_WindowRec
Ich hatte debug deaktiviert, ich werde es wieder aktivieren und beobachten
Sind denn alle Bedingungen für eine Beschattung vorhanden?
Zitat von: CoolTux am 30 Juli 2019, 10:20:44
Sind denn alle Bedingungen für eine Beschattung vorhanden?
Grundsätzlich ja. Allerdings meldet der Brightnesssensor anscheinend -1
ZitatASC_DEBUG!!! 2019.07.30 10:14:17 - ShadingProcessing: wz_Rolladen - �bergebende Werte - Azimuth:111.45, Elevation: 39.03, Brightness: -1, OutTemp: 26.1, Fenster Position: 180, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 90, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
Obwohl:
Internals:
CHANGED
DEF ext_Lichtsensor defaults
FUUID 5d346b30-f33f-7699-f180-a32d406af48ba092
IODev HMIP
NAME ext_Lichtsensor
NR 597
STATE 83860.0
TYPE HMCCUCHN
ccuaddr 000D58A9AB12FA:1
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname ext_Lichtsensor
ccutype HmIP-SLO
channels 1
statevals devstate
.attraggr:
.attreocr:
state
.attrminint:
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-30 10:20:18 1.AVERAGE_ILLUMINATION 83860.0
2019-07-30 10:20:18 1.CURRENT_ILLUMINATION 83860.0
2019-07-30 10:20:18 1.HIGHEST_ILLUMINATION 83860.0
2019-07-30 10:20:18 1.LOWEST_ILLUMINATION 83860.0
2019-07-30 10:20:18 control 83860.0
2019-07-30 10:20:18 hmstate 83860.0
2019-07-30 10:20:18 state 83860.0
hmccu:
devspec ext_Lichtsensor
dp:
0.CONFIG_PENDING:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.INSTALL_TEST:
OVAL true
VAL true
0.LOW_BAT:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.OPERATING_VOLTAGE:
OSVAL 3.0
OVAL 3.0
SVAL 3.0
VAL 3.0
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
OSVAL -75
OVAL -76
SVAL -74
VAL -74
0.RSSI_PEER:
OVAL 0
VAL 0
0.UNREACH:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.UPDATE_PENDING:
OVAL false
VAL false
1.AVERAGE_ILLUMINATION:
OSVAL 83860.0
OVAL 83860.0
SVAL 83860.0
VAL 83860.0
1.AVERAGE_ILLUMINATION_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
1.CURRENT_ILLUMINATION:
OSVAL 83860.0
OVAL 83860.0
SVAL 83860.0
VAL 83860.0
1.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
1.HIGHEST_ILLUMINATION:
OSVAL 83860.0
OVAL 83860.0
SVAL 83860.0
VAL 83860.0
1.HIGHEST_ILLUMINATION_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
1.LOWEST_ILLUMINATION:
OSVAL 83860.0
OVAL 83860.0
SVAL 83860.0
VAL 83860.0
1.LOWEST_ILLUMINATION_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
Attributes:
IODev HMIP
ccureadingfilter _ILLUMINATION$
event-on-change-reading state
room ,Tech->ASC
statedatapoint CURRENT_ILLUMINATION
stripnumber 1
Muss ich in ASC_Brightnesssensor explizit das Reading state definieren? Im Moment habe ich nur das Device
Attributes:
.mId 006A
ASC 1
ASC_BrightnessSensor ext_Lichtsensor
ASC_Down astro
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 90
ASC_Shading_Angle_Right 90
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25:100
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 1160
ASC_Shading_StateChange_Sunny 3000
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 18:00
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 07:00
ASC_Time_Up_Late 11:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec wz_Fenster
ASC_WindowRec_subType threestate
Wenn der Wert im Reading state steht dann ja. Default ist Brightness.
Zitat von: CoolTux am 30 Juli 2019, 10:34:18
Wenn der Wert im Reading state steht dann ja. Default ist Brightness.
Aha! Jetzt meldet er Brightness.
(ein Hinweis über Defaultwert im CommandRef wäre nicht schlecht ;) )
ZitatASC_DEBUG!!! 2019.07.30 10:36:18 - ShadingProcessing: wz_Rolladen - �bergebende Werte - Azimuth:116.4, Elevation: 41.96, Brightness: 83860.0, OutTemp: 26.4, Fenster Position: 180, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 90, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Ist es nach der manuellen Blockadezeit: JA, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
Was bedeutet "Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN"? So eine Art Hysterese?
Ok laut Commandref:
ZitatASC_Shading_WaitingPeriod - wie viele Sekunden soll gewartet werden bevor eine weitere Auswertung der Sensordaten für die Beschattung stattfinden soll (default: 1200)
Dann gehe ich davon aus, dass ich nach 10 Minuten (die Hälfte von 1200 - oder ist es doch nach 20 Mn?) endlich eine Beschattung haben werde ;) Bin gespannt.
Es läuft! :D
ZitatASC_DEBUG!!! 2019.07.30 10:44:17 - FnSetCmdFn: wz_Rolladen - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 60. Grund der Fahrt: shading in
Danke :)
Du gibst ja eine Zeit ein wonach er dann wieder die Beschattung abarbeiten soll. Damit das ganze auch mit den reserved geht habe ich diese Zeit intern halbiert. Also per default alle 20 min, aber nach 10 min wird schon die Beschattung bearbeitet.
Ein Hinweis in der Commandref sollte eigentlich stehen. Also hinter den Attributen und der Erklärung steht immer auch der default für das Attribut.
Zitat... hinter den Attributen und der Erklärung steht immer auch der default für das Attribut.
Hast du auch mal reingeschaut wie allgemein es wirklich da steht ?
edit:
OK, nur bezogen auf das ASC-Device
Habs ja geschrieben. Fehlt was?
Gestern gings im andern Thread zb. um ASC_tempSensor, wo ist das dokumentiert mit dem default-Wert, weiß man doch nur wenn man mitliest.
Das ist bei diesen Attributen doch auch der Fall, nutz ich aber (noch) nicht.
ASC_residentsDev - DEVICENAME[:READINGNAME] - der Inhalt ist eine Kombination aus Devicenamen und Readingnamen des Residents-Device der obersten Ebene (z.B. rgr_Residents:presence)
ASC_tempSensor - DEVICENAME[:READINGNAME] - der Inhalt ist eine Kombination aus Device und Reading für die Außentemperatur
ASC_windSensor - DEVICE[:READING] - Sensor für die Windgeschwindigkeit. Kombination aus Device und Reading.
Zitat von: TomLee am 30 Juli 2019, 11:31:42
Gestern gings im andern Thread zb. um ASC_tempSensor, wo ist das dokumentiert mit dem default-Wert, weiß man doch nur wenn man mitliest.
Das ist bei diesen Attributen doch auch der Fall, nutz ich aber (noch) nicht.
ASC_residentsDev - DEVICENAME[:READINGNAME] - der Inhalt ist eine Kombination aus Devicenamen und Readingnamen des Residents-Device der obersten Ebene (z.B. rgr_Residents:presence)
ASC_tempSensor - DEVICENAME[:READINGNAME] - der Inhalt ist eine Kombination aus Device und Reading für die Außentemperatur
ASC_windSensor - DEVICE[:READING] - Sensor für die Windgeschwindigkeit. Kombination aus Device und Reading.
Naja bei FHEM Device welche eingebunden werden können kann man ja kein default Wert hinterlegen. Also entweder es gibt einen Sensor und der ist über das Attribut eingebunden und somit kann man Daten lesen oder es gibt keinen und somit kommen auch keine Daten. Ausnahme bildet der tempSensor, der wird nicht getriggert sondern in der Tat nur ausgelesen.
Anders, die Angabe in eckigen Klammern ist doch optional, richtig ?
Bleiben wir mal beim ASC_tempSensor. Woher weiß ein blutiger Anfänger das ein englisches, kleingeschriebenes
temperature der default Wert ist, wenn er nur einen DEVICENAME angibt.
Das man sich das irgendwie ableiten kann wäre doch dann ein zusätzlicher Hinweis wie beim ASC_BrightnessSensor hilfreicher :
ZitatASC_tempSensor - DEVICENAME[:READINGNAME]/'Sensorname[:temperature]' - der Inhalt ist eine Kombination aus Device und Reading für die Außentemperatur
Du meinst also besser wäre noch zu erwähnen das das Default Reading temperature lautet?
Kann ich natürlich gerne einfügen.
Zitat von: CoolTux am 30 Juli 2019, 11:02:25
Ein Hinweis in der Commandref sollte eigentlich stehen. Also hinter den Attributen und der Erklärung steht immer auch der default für das Attribut.
In der Tat, das hatte ich aber als Beispiel verstanden,; weil am Ende "default: none" steht.:
Zitat von: CommandRefASC_BrightnessSensor - DEVICE[:READING] WERT-MORGENS:WERT-ABENDS / 'Sensorname[:brightness [400:800]]' Angaben zum Helligkeitssensor mit (Readingname, optional) für die Beschattung und dem Fahren der Rollladen nach brightness und den optionalen Brightnesswerten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang. (default: none)
ZitatDu meinst also besser wäre noch zu erwähnen das das Default Reading temperature lautet?
ASC_windSensor
ASC_rainSensor
ASC_residentsDev
Hab weder einen Windsensor noch Regensensor und mich bisher auch noch nicht mit einem Bewohner Device beschäftigt. Was hier der default ist kann ich mir bis jetzt (ohne Geräte) nicht vorstellen. Ein default-Reading für diese Geräte muss es doch auch geben sonst wäre die Readingangabe doch nicht optional und darum sollte es auch dort einen Hinweis geben.
Hab ja doch einen Windsensor/Regensensor ( dank netatmo am anderen Ende vom Dorf ) ;D
Rein aus Interesse und ohne zu suchen, wären windangle und rain jetzt die default Werte ?
Zitat von: TomLee am 30 Juli 2019, 14:07:05
Hab ja doch einen Windsensor/Regensensor ( dank netatmo am anderen Ende vom Dorf ) ;D
Rein aus Interesse und ohne zu suchen, wären windangle und rain jetzt die default Werte ?
Nein. Default Readings wären für Wind wind und für regen state
Wind wind
Temperatur temperature
Regen state
Irgendwie tanzt Regen mit seinem state aus der Reihe ?
War doch gut mal darüber gesprochen zu haben die Logik so in der Doku festzuhalten/zu erklären. :P
@CoolTux
du hast mir hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,102627.msg962306.html#msg962306) geschrieben das ich mir mal dein Modul anschauen soll, das habe ich getan und finde es ganz sehr gut gelungen.
Deshalb aber jetzt mal vorab 2 Fragen weil ich jetzt hier nicht alle 135 Seiten durchgeforstet habe.
Die commandref habe ich schon gelesen, aber vllt nicht alles ganz kapiert ob es die Readings gibt die ich suche oder besser die mir wichtig sind. Antworten kann natürlich auch jeder der es weiß.
1. Frage
kann ich die Beschattung zeitlich beschränken, also ich möchte es jetzt erst einmal an einem Fenster/Küche liegt nach Westen raus - probieren z.B. Beschattung von 12.30 - 18.30 Uhr
wenn die Beschattung zu Ende ist fährt der Rollladen in eine definierte Position oder komplett hoch und schließt Abends auf pct 15 (ich habe nicht alle Rollläden komplett geschlosssen am Abend, trifft bei mir für die Küche und das Schalfzimmer zu)
2. Frage
kann ich morgens eine feste Zeit eingeben (mache ich bisher über dummy) für das Öffnen der Rollläden, aber unterschiedlich für Wochentag und Wochenende und Abends nehme ich sunset("CIVIL",600,"16:30","22:30")
(diese Parameter habe ich in der commandref noch nicht gefunden)
Vielen Dank für die Informationen
list vom Rollladen Küche:
Internals:
CFGFN ./FHEM/Erdgeschoss.cfg
DEF 5DDDBF
FUUID 5c4319dd-f33f-a6c6-528b-1e1d849527d97b05
HMUSB_MSGCNT 2
HMUSB_RAWMSG R42A44042,0001,1158E69B,FF,FFBA,ACA4105DDDBF1EA12106015A0046
HMUSB_RSSI -70
HMUSB_TIME 2019-07-30 13:29:16
IODev HMUSB
LASTInputDev HMUSB
MSGCNT 2
NAME KU_Rollladen
NOTIFYDEV global
NR 2249
NTFY_ORDER 50-KU_Rollladen
STATE 45
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:AC - t:10 s:5DDDBF d:1EA121 06015A0046
protLastRcv 2019-07-30 13:29:16
protRcv 1 last_at:2019-07-30 13:29:16
protSnd 2 last_at:2019-07-30 13:29:16
protState CMDs_done
rssi_HMUSB cnt:1 min:-70 max:-70 avg:-70 lst:-70
rssi_at_HMUSB cnt:2 min:-70 max:-70 avg:-70 lst:-70
READINGS:
2019-07-29 15:46:56 ASC_Enable on
2019-07-30 13:29:16 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-07-30 13:29:09 ASC_Time_DriveDown 30.07.2019 - 22:00
2019-07-30 13:29:09 ASC_Time_DriveUp AutoShuttersControl off
2019-07-30 13:00:00 CommandAccepted yes
2018-06-15 00:26:40 D-firmware 2.11
2018-06-15 00:26:40 D-serialNr OEQ1222412
2019-06-26 23:37:42 PairedTo 0x1EA121
2018-06-15 17:07:42 R-driveDown 22 s
2018-06-15 00:45:06 R-driveTurn 0.5 s
2018-06-15 17:08:28 R-driveUp 23.5 s
2018-06-15 00:45:05 R-pairCentral 0x1EA121
2018-07-16 17:28:36 R-self01-lgActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:36 R-self01-lgOnLevel 100 %
2018-07-16 17:28:36 R-self01-shActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:36 R-self01-shOnLevel 100 %
2018-07-16 17:28:37 R-self02-lgActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:37 R-self02-lgOnLevel 100 %
2018-07-16 17:28:37 R-self02-shActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:37 R-self02-shOnLevel 100 %
2018-06-15 00:45:06 R-sign off
2019-06-26 23:37:42 RegL_00. 00:00 02:01 0A:1E 0B:A1 0C:21 15:FF 18:00
2019-06-26 23:37:43 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:EB 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-07-30 13:29:06 associatedWith Rollladenautomatik
2019-07-30 13:29:16 deviceMsg 45 (to vccu)
2019-07-30 13:29:16 level 45
2019-07-30 13:29:16 motor stop:45
2019-07-30 13:29:16 pct 45
2019-06-26 23:37:41 powerOn 2019-06-26 23:37:41
2019-07-30 13:29:16 recentStateType info
2019-07-30 13:29:16 state 45
2019-07-30 13:29:16 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 172
cSnd ,011EA1215DDDBF010E
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5DDDBF,00,00,00
nextSend 1564486156.39865
prefIO
rxt 0
vccu
p:
5DDDBF
00
00
00
mRssi:
mNo AC
io:
HMUSB:
-68
-68
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUSB
flg A
ts 1564486156.20307
ack:
HASH(0x54c4a60)
AC80021EA1215DDDBF00
rssi:
HMUSB:
avg -70
cnt 1
lst -70
max -70
min -70
at_HMUSB:
avg -70
cnt 2
lst -70
max -70
min -70
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 70
ASC_Shading_Angle_Right 30
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_MinMax_Elevation 10
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 10
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 740
ASC_Shading_StateChange_Sunny 360
ASC_Shading_WaitingPeriod 120
ASC_TempSensor Temperatur_Terrasse
IODev HMUSB
alias Küche - Rollladen
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon Oben:fts_shutter_10@#00FA9A Unten:fts_shutter_100@blue Home:fts_shutter_30@blue 9\d.*:fts_shutter_10@#00bfff 8\d.*:fts_shutter_20@#00bfff 7\d.*:fts_shutter_30@#blue 6\d.*:fts_shutter_40@#00bfff 5\d.*:fts_shutter_50@#20B2AA 4\d.*:fts_shutter_60@#00bfff 3\d.*:fts_shutter_70@#00bfff 2\d.*:fts_shutter_80@#00bfff 1\d.*:fts_shutter_90@#FF6D00 0\d.*:fts_shutter_1@blue
eventMap on:Oben stop:Stop off:Unten 15:15 45:45 75:Home
expert 2_raw
firmware 2.11
group Rollläden EG
icon fts_shutter_automatic@#F0E68C
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room Automation,Küche
serialNr OEQ1222412
sortby 18
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd Oben:Stop:Unten:15:45:Home
list ASC:
Internals:
FUUID 5d3ef7d3-f33f-a6c6-1056-4fb71166fdda1d01
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.24-s19914/2019-07-29 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollladenautomatik
NOTIFYDEV global,Rollladenautomatik,KU_Rollladen,KU_Rollladen,myTwilight
NR 5954
NTFY_ORDER 51-Rollladenautomatik
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.24
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-30 15:14:07 KU_Rollladen_PosValue 15
2019-07-30 13:29:09 KU_Rollladen_nextAstroTimeEvent 30.07.2019 - 22:00
2019-07-29 17:50:20 ascEnable on
2019-07-29 17:50:13 controlShading off
2019-07-29 15:42:43 hardLockOut off
2019-07-30 13:29:06 room_Automation_K__che KU_Rollladen
2019-07-29 15:42:43 selfDefense off
2019-07-30 15:14:07 state manual
2019-07-29 17:50:44 sunriseTimeWeHoliday on
2019-07-30 13:29:06 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
KU_Rollladen
monitoredDevs:
KU_Rollladen:
myTwilight:
KU_Rollladen_ASC ASC_twilightDevice
Rollladenautomatik ASC_twilightDevice
myASC ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning off
ASC_freezeTemp 0
ASC_tempSensor Temperatur_Terrasse
ASC_twilightDevice myTwilight
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Zitat von: TomLee am 30 Juli 2019, 14:36:05
Irgendwie tanzt Regen mit seinem state aus der Reihe ?
Bei meiner Wetterstation WS980 ist das Default-Reading z.B. "rainRate".
Zitat von: CoolTux am 29 Juli 2019, 22:56:41
Dein Reading für das Residents Device ist falsch. Es darf nicht presents sein sondern sollte home absent asleep und so darstellen. also am besten state.
Entferne mal das :presents hinter dem Residents Device im ASC Attribut.
Dann sollte es auch gehen.
jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. in der commandref steht:
ASC_residentsDev - DEVICENAME[:READINGNAME] - der Inhalt ist eine Kombination aus Devicenamen und Readingnamen des Residents-Device der obersten Ebene (z.B. rgr_Residents:presence)
wie ich deinen tipp verstanden habe ("Es darf nicht presents sein sondern sollte home absent asleep und so darstellen. also am besten state.Entferne mal das :presents hinter dem Residents Device im ASC Attribut.") ist "state" der default den das ASC modul verwendet.
im rollo selbst setze ich ja dann die attribute ASC_Mode_Down/ASC_Mode_Up/ASC_Shading_Mode auf absent/always/home.
im RESIDENTS modul gibt es ja standardmäßig 7 mögliche status.
interpretiert die ASC logik eine längere abwesenheit (z.B. RESIDENTS state ist auf "gone") automatisch als absent? oder muss ich hier evtl. mit einem userReading arbeiten, welches mir den RESIDENTS:state in die zwei ASC status absent oder home mappt? und als was wird bspw. asleep, gotosleep und awoken interpretiert?
Zitat von: moonsorrox am 30 Juli 2019, 15:10:26
1. Frage
kann ich die Beschattung zeitlich beschränken, also ich möchte es jetzt erst einmal an einem Fenster/Küche liegt nach Westen raus - probieren z.B. Beschattung von 12.30 - 18.30 Uhr
wenn die Beschattung zu Ende ist fährt der Rollladen in eine definierte Position oder komplett hoch und schließt Abends auf pct 15 (ich habe nicht alle Rollläden komplett geschlosssen am Abend, trifft bei mir für die Küche und das Schalfzimmer zu)
2. Frage
kann ich morgens eine feste Zeit eingeben (mache ich bisher über dummy) für das Öffnen der Rollläden, aber unterschiedlich für Wochentag und Wochenende und Abends nehme ich sunset("CIVIL",600,"16:30","22:30")
(diese Parameter habe ich in der commandref noch nicht gefunden)
Hallo moonsorrox
zu 1. Eine zeitliche Begrenzung stellst Du über den Winkel der Sonnenposition ein. Also position des Fensters (180° ist Süden) minus links ist die Position der Sonne um 12:30 plus rechts ist die Position der Sonne um 18:30. Durch den Sonnenwinkel kannst Du Sommer und Winter beeinflussen.
Diese Seite https://www.sonnenverlauf.de/#/50.1106,8.6821,16/2019.07.01/15:03/1/0 (https://www.sonnenverlauf.de/#/50.1106,8.6821,16/2019.07.01/15:03/1/0) hilft beim finden der Winkel.
zu 2. Du kannst morgens auf time und abends auf Astro stellen. Bei der Zeit zieht dann die Early_up Zeit, oder Du setzt beide (early/late) auf die gleiche Zeit. Mit dem Wochenende experimentiere ich auch noch. Da muss dann ein Kalender eingerichtet werden, der Wochenende und Feiertage zusammenfasst. Das hängt, so wie ich es verstanden habe mit IsWe() und $we zusammen.
Leider hat bisher noch niemand auf meine Anfrage für die verträglichste Kalenderimplementierung geantwortet. Es wäre schön und einfacher, wenn wir uns hier für eine Implementierung des Kalenders entscheiden. Ich brauche darüber hinaus noch eine Lösung für einen Arbeitskalender mit Schichtdienst, damit ich auch noch Wochentage verschieden fahren kann. Momentan komme ich da auch nicht weiter.
Gruß
Christian
Zitat von: ch.eick am 30 Juli 2019, 17:09:20
Hallo moonsorrox
zu 1. Eine zeitliche Begrenzung stellst Du über den Winkel der Sonnenposition ein. Also position des Fensters (180° ist Süden) minus links ist die Position der Sonne um 12:30 plus rechts ist die Position der Sonne um 18:30. Durch den Sonnenwinkel kannst Du Sommer und Winter beeinflussen.
Diese Seite https://www.sonnenverlauf.de/#/50.1106,8.6821,16/2019.07.01/15:03/1/0 (https://www.sonnenverlauf.de/#/50.1106,8.6821,16/2019.07.01/15:03/1/0) hilft beim finden der Winkel.
zu 2. Du kannst morgens auf time und abends auf Astro stellen. Bei der Zeit zieht dann die Early_up Zeit, oder Du setzt beide (early/late) auf die gleiche Zeit. Mit dem Wochenende experimentiere ich auch noch. Da muss dann ein Kalender eingerichtet werden, der Wochenende und Feiertage zusammenfasst. Das hängt, so wie ich es verstanden habe mit IsWe() und $we zusammen.
Leider hat bisher noch niemand auf meine Anfrage für die verträglichste Kalenderimplementierung geantwortet. Es wäre schön und einfacher, wenn wir uns hier für eine Implementierung des Kalenders entscheiden. Ich brauche darüber hinaus noch eine Lösung für einen Arbeitskalender mit Schichtdienst, damit ich auch noch Wochentage verschieden fahren kann. Momentan komme ich da auch nicht weiter.
Gruß
Christian
Bis auf Wochenende passt alles so. Danke für Deine Erklärung. Für moonsorrox sollte es reichen wenn er das Attribut ASC_Time_Up_WE_Holiday entsprechend setzt und im ASC Device set ASCDEVICE sunriseTimeWeHoliday on setzt
Zitat von: MCh76 am 30 Juli 2019, 15:27:28
jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. in der commandref steht:
ASC_residentsDev - DEVICENAME[:READINGNAME] - der Inhalt ist eine Kombination aus Devicenamen und Readingnamen des Residents-Device der obersten Ebene (z.B. rgr_Residents:presence)
wie ich deinen tipp verstanden habe ("Es darf nicht presents sein sondern sollte home absent asleep und so darstellen. also am besten state.Entferne mal das :presents hinter dem Residents Device im ASC Attribut.") ist "state" der default den das ASC modul verwendet.
im rollo selbst setze ich ja dann die attribute ASC_Mode_Down/ASC_Mode_Up/ASC_Shading_Mode auf absent/always/home.
im RESIDENTS modul gibt es ja standardmäßig 7 mögliche status.
interpretiert die ASC logik eine längere abwesenheit (z.B. RESIDENTS state ist auf "gone") automatisch als absent? oder muss ich hier evtl. mit einem userReading arbeiten, welches mir den RESIDENTS:state in die zwei ASC status absent oder home mappt? und als was wird bspw. asleep, gotosleep und awoken interpretiert?
Es werden eigentlich alle Zustände ausgewertet. So wird auf absent anders reagiert wie auf gone
Zitat von: ch.eick am 30 Juli 2019, 17:09:20
Leider hat bisher noch niemand auf meine Anfrage für die verträglichste Kalenderimplementierung geantwortet. Es wäre schön und einfacher, wenn wir uns hier für eine Implementierung des Kalenders entscheiden. Ich brauche darüber hinaus noch eine Lösung für einen Arbeitskalender mit Schichtdienst, damit ich auch noch Wochentage verschieden fahren kann. Momentan komme ich da auch nicht weiter.
Nach meinem bisherigen Verständnis ist sowas am einfachsten über entsprechende Roommate-Geräte zu machen. Die steuerst du dann "ganz normal" über Calendar-Events.
Was die Behandlung von z.B. Ferientagen habe ich das etwas anders gelöst. Da wird (einmal in der Woche) eingelesen, was die kommende Zeit so ansteht an Ferientagen (im Prinzip aus meinem normalen Kalender bzw. einem, den meine Frau und ich gemeinsam pflegen), und das dann als holiday-Datei gespeichert, die in holiday2we eingebunden ist (und damit im Rahmen von IsWe() ausgelesen wird). Bei Bedarf kann ich gerne den Code dazu suchen (steht irgenwo bei den Codeschnipseln).
Zitat von: ch.eick am 30 Juli 2019, 17:09:20
Hallo moonsorrox
zu 1. Eine zeitliche Begrenzung stellst Du über den Winkel der Sonnenposition ein. Also position des Fensters (180° ist Süden) minus links ist die Position der Sonne um 12:30 plus rechts ist die Position der Sonne um 18:30. Durch den Sonnenwinkel kannst Du Sommer und Winter beeinflussen.
Diese Seite https://www.sonnenverlauf.de/#/50.1106,8.6821,16/2019.07.01/15:03/1/0 (https://www.sonnenverlauf.de/#/50.1106,8.6821,16/2019.07.01/15:03/1/0) hilft beim finden der Winkel.
Super vielen Dank für diese Seite, diese hatte ich schon aus einem Beitrag von dir genutzt. Mußte aber erst mal schauen wie ich das nutze bis ich den zeitschieber entdeckt habe ;) ;)
Dazu folgendes:
Mal erst ein Fenster das von meiner Küche welches sich exakt auf 270° befindet. Ich hatte hier schon eine Readingsgroup gefunden.
Wenn ich jetzt den Zeitschieber ab wann ich Beschattung möchte auf 13:30 stelle ergibt das einen Winkel von 180° das heißt ich muss rechnen 270-180=90 ist das richtig..?
Dann würde die Uhrzeit 13:30 stimmen
Abend soll er beschatten bis ca. 19.30 dann verschwindet die Sonne hinter den Bäumen, dann wäre der Winkel ca. 280 heißt jetzt 270+10 dann wäre die Uhrzeit ca. 19:30 Uhr erreicht.
Wenn das so richtig ist habe ich es kapiert :) ;)
Was ich noch nicht gefunden habe ich möchte den Rollladen auf die Position pct 15 fahren, den Wert suche ich noch oder geht das nicht:?
@CoolTux
Das gebe ich mal alles so ein und werde dann die Readings anschauen, weil er aktuell bei mir noch eine Zeit drin hat von 31.07.2019 - 16:00
Das heißt er fährt erst morgen wieder aber viel zu früh, er soll ja zu sunset("CIVIL",600,"16:00","22:30") fahren wobei die 600 Offset Zeit wäre jetzt nicht so wichtig
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem, das ich nicht so recht hinbekomme. Die Doku habe ich gelesen, aber entweder habe ich etwas falsch verstanden oder meine Anforderung ist neu:
Ich lasse alle Rolladen im Wohnzimmer per ASC automatisch über die Sonnenauf- und untergangszeiten fahren. Um mich auf der Tersasse aber abends nicht auszusperren, würde ich gern einen Rolladen immer bspw. fünf Minuten später herunterfahren lassen als den anderen, damit ich ins Haus komme, wenn die Rolladen fahren. Ich habe keine Sensoren weswegen diese Lösung für mich ausreicht.
Vorher hatte ich das manuell per DOIF gemacht, kürzlich aber auf ASC gewechselt. Der Drive Offest Parameter scheint die Fahrten nur per zufällig zu definierender Zeit zu verzögern.
Habe ich etwas übersehen? Habt ihr Ideen wie ich das umsetzen kann?
Danke und Gruß,
Tim
Ich würde ASC_Drive_Offset auf 0 definieren, und ASC_Drive_OffsetStart auf 300
Zitat von: moonsorrox am 30 Juli 2019, 18:01:12
Dazu folgendes:
Mal erst ein Fenster das von meiner Küche welches sich exakt auf 270° befindet. Ich hatte hier schon eine Readingsgroup gefunden.
Wenn ich jetzt den Zeitschieber ab wann ich Beschattung möchte auf 13:30 stelle ergibt das einen Winkel von 180° das heißt ich muss rechnen 270-180=90 ist das richtig..?
Dann würde die Uhrzeit 13:30 stimmen
Abend soll er beschatten bis ca. 19.30 dann verschwindet die Sonne hinter den Bäumen, dann wäre der Winkel ca. 280 heißt jetzt 270+10 dann wäre die Uhrzeit ca. 19:30 Uhr erreicht.
Was ich noch nicht gefunden habe ich möchte den Rollladen auf die Position pct 15 fahren, den Wert suche ich noch oder geht das nicht:?
@CoolTux
Das gebe ich mal alles so ein und werde dann die Readings anschauen, weil er aktuell bei mir noch eine Zeit drin hat von 31.07.2019 - 16:00
Das heißt er fährt erst morgen wieder aber viel zu früh, er soll ja zu sunset("CIVIL",600,"16:00","22:30") fahren wobei die 600 Offset Zeit wäre jetzt nicht so wichtig
Deine Rechnung mit den Winkeln stimmt dann so :-) links 90 rechts 10
In "ASC_Shading_Pos" kommt dann Deine 15 hinein.
Zitat von: Timmäää am 30 Juli 2019, 18:19:29
Anforderung ist neu:
Ich lasse alle Rolladen im Wohnzimmer per ASC automatisch über die Sonnenauf- und untergangszeiten fahren. Um mich auf der Tersasse aber abends nicht auszusperren, würde ich gern einen Rolladen immer bspw. fünf Minuten später herunterfahren lassen als den anderen, damit ich ins Haus komme, wenn die Rolladen fahren. Ich habe keine Sensoren weswegen diese Lösung für mich ausreicht.
Ich habe mir einen Dummy als Fensterkontakt erstellt. Den kannst Du dann mit FHEM toggeln. Und ansonsten, wenn Du Ihn vergessenhast zu setzen mit Deiner späteren Zeit herunterfahren.
defmod KU_S_Fenster dummy
attr KU_S_Fenster alias KU_S_Fenster
attr KU_S_Fenster devStateIcon open:fts_window_2w_open_l closed:fts_window_2w
attr KU_S_Fenster group ASC Rollos
attr KU_S_Fenster icon fts_window_2w
attr KU_S_Fenster readingList state
attr KU_S_Fenster room Rollos
attr KU_S_Fenster setList state:open,closed
attr KU_S_Fenster webCmd open:closed
setstate KU_S_Fenster open
setstate KU_S_Fenster 2019-07-28 10:54:27 state open
Und hier noch ein Bild dazu. Einfach auf open/closed klicken und das icon wechselt entsprechend ;-)
Zitat von: Beta-User am 30 Juli 2019, 17:29:25
Nach meinem bisherigen Verständnis ist sowas am einfachsten über entsprechende Roommate-Geräte zu machen. Die steuerst du dann "ganz normal" über Calendar-Events.
Was die Behandlung von z.B. Ferientagen habe ich das etwas anders gelöst. Da wird (einmal in der Woche) eingelesen, was die kommende Zeit so ansteht an Ferientagen (im Prinzip aus meinem normalen Kalender bzw. einem, den meine Frau und ich gemeinsam pflegen), und das dann als holiday-Datei gespeichert, die in holiday2we eingebunden ist (und damit im Rahmen von IsWe() ausgelesen wird). Bei Bedarf kann ich gerne den Code dazu suchen (steht irgenwo bei den Codeschnipseln).
Das wäre toll, wenn Du da bitte nochmal für mich denken könntest. Beim Kalender habe ich immer einen Knoten im Kopf, aber copy/paste kann ich super ;-)
Roommate habe ich auch schon im Einsatz, dann fährt das Schlafzimmer im Moment garnicht, aber meine Frau hat Montags frei und da wird sie auch mit Sonnenaufgang beglückt :-), aber sie ist ne Frohnatur.
Hier habe ich mal ein Bild zu meiner Beschattung über die Zahlenjonglage mit Sonnenintensität und UV Wert als Brightness Ersatz.
Die Stufen sind das "shading in/out" vom ASC der verschiedenen Fenster von Ost/Süd/West der Zeit folgend.
Die Schwellwerte für das shading sind natürlich entsprechend der Fensterrichtung unterschiedlich.
Wohnzimmer ist die Temperatur, die ja nicht steigen soll und der rest steht ja dran.
Zitat von: moonsorrox am 30 Juli 2019, 18:01:12
@CoolTux
Das gebe ich mal alles so ein und werde dann die Readings anschauen, weil er aktuell bei mir noch eine Zeit drin hat von 31.07.2019 - 16:00
Das heißt er fährt erst morgen wieder aber viel zu früh, er soll ja zu sunset("CIVIL",600,"16:00","22:30") fahren wobei die 600 Offset Zeit wäre jetzt nicht so wichtig
Hast Du denn auch CIVIL als ASC_AutoAstroModeEvening eingegeben?
Zitat von: CoolTux am 30 Juli 2019, 19:16:54
Hast Du denn auch CIVIL als ASC_AutoAstroModeEvening eingegeben?
ja habe ich.
Hier mal das list
Internals:
FUUID 5d3ef7d3-f33f-a6c6-1056-4fb71166fdda1d01
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.24-s19914/2019-07-29 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollladenautomatik
NOTIFYDEV global,Rollladenautomatik,KU_Rollladen,rg_ASC_Rollladen_Beschattung,myTwilight,KU_Rollladen
NR 5954
NTFY_ORDER 51-Rollladenautomatik
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.24
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-30 19:40:05 KU_Rollladen_PosValue 45
2019-07-30 16:30:01 KU_Rollladen_lastPosValue 15
2019-07-30 18:24:18 KU_Rollladen_nextAstroTimeEvent 30.07.2019 - 22:00
2019-07-29 17:50:20 ascEnable on
2019-07-30 16:47:03 controlShading on
2019-07-29 15:42:43 hardLockOut off
2019-07-30 16:54:34 rg_ASC_Rollladen_Beschattung_nextAstroTimeEvent 30.07.2019 - 22:00
2019-07-30 16:54:31 room_ASC rg_ASC_Rollladen_Beschattung
2019-07-30 16:54:31 room_Automation_K__che KU_Rollladen
2019-07-29 15:42:43 selfDefense off
2019-07-30 19:40:05 state manual
2019-07-29 17:50:44 sunriseTimeWeHoliday on
2019-07-30 16:54:31 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
KU_Rollladen
rg_ASC_Rollladen_Beschattung
monitoredDevs:
KU_Rollladen:
myTwilight:
KU_Rollladen_ASC ASC_twilightDevice
Rollladenautomatik ASC_twilightDevice
myASC ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning off
ASC_freezeTemp 0
ASC_tempSensor Temperatur_Terrasse
ASC_twilightDevice myTwilight
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
und vom bis jetzt eingestellten Rollladenaktor
Internals:
CFGFN ./FHEM/Erdgeschoss.cfg
DEF 5DDDBF
FUUID 5c4319dd-f33f-a6c6-528b-1e1d849527d97b05
HMUSB_MSGCNT 6
HMUSB_RAWMSG E5DDDBF,0000,12AC87CA,FF,FFB9,CBA4105DDDBF1EA12106019600
HMUSB_RSSI -71
HMUSB_TIME 2019-07-30 19:40:14
IODev HMUSB
LASTInputDev HMUSB
MSGCNT 6
NAME KU_Rollladen
NOTIFYDEV global
NR 2249
NTFY_ORDER 50-KU_Rollladen
STATE Home
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:CB - t:10 s:5DDDBF d:1EA121 06019600
protLastRcv 2019-07-30 19:40:14
protRcv 5 last_at:2019-07-30 19:40:14
protSnd 6 last_at:2019-07-30 19:40:14
protState CMDs_done
rssi_HMUSB cnt:3 min:-73 max:-70 avg:-71.66 lst:-70
rssi_at_HMUSB cnt:6 min:-72 max:-63 avg:-68.83 lst:-71
READINGS:
2019-07-29 15:46:56 ASC_Enable on
2019-07-30 19:40:05 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-07-30 18:26:48 ASC_Time_DriveDown 30.07.2019 - 22:00
2019-07-30 18:26:48 ASC_Time_DriveUp AutoShuttersControl off
2019-07-30 19:40:05 CommandAccepted yes
2018-06-15 00:26:40 D-firmware 2.11
2018-06-15 00:26:40 D-serialNr OEQ1222412
2019-06-26 23:37:42 PairedTo 0x1EA121
2018-06-15 17:07:42 R-driveDown 22 s
2018-06-15 00:45:06 R-driveTurn 0.5 s
2018-06-15 17:08:28 R-driveUp 23.5 s
2018-06-15 00:45:05 R-pairCentral 0x1EA121
2018-07-16 17:28:36 R-self01-lgActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:36 R-self01-lgOnLevel 100 %
2018-07-16 17:28:36 R-self01-shActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:36 R-self01-shOnLevel 100 %
2018-07-16 17:28:37 R-self02-lgActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:37 R-self02-lgOnLevel 100 %
2018-07-16 17:28:37 R-self02-shActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:37 R-self02-shOnLevel 100 %
2018-06-15 00:45:06 R-sign off
2019-06-26 23:37:42 RegL_00. 00:00 02:01 0A:1E 0B:A1 0C:21 15:FF 18:00
2019-06-26 23:37:43 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:EB 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-07-30 16:54:31 associatedWith Rollladenautomatik
2019-07-30 19:40:14 deviceMsg 75 (to vccu)
2019-07-30 19:40:14 level 75
2019-07-30 19:40:14 motor stop:75
2019-07-30 19:40:14 pct 75
2019-06-26 23:37:41 powerOn 2019-06-26 23:37:41
2019-07-30 19:40:14 recentStateType info
2019-07-30 19:40:14 state 75
2019-07-30 19:40:14 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 203
cSnd 111EA1215DDDBF02015A,111EA1215DDDBF020196
dlvlCmd ++A0111EA1215DDDBF020196
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5DDDBF,00,00,00
nextSend 1564508414.84243
prefIO
rxt 0
vccu
p:
5DDDBF
00
00
00
mRssi:
mNo CB
io:
HMUSB:
-69
-69
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUSB
flg A
ts 1564508414.7426
ack:
HASH(0x5a82cd0)
CB80021EA1215DDDBF00
rssi:
HMUSB:
avg -71.6666666666667
cnt 3
lst -70
max -70
min -73
at_HMUSB:
avg -68.8333333333333
cnt 6
lst -71
max -63
min -72
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 90
ASC_Shading_Angle_Right 20
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_MinMax_Elevation 10
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 15
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 740
ASC_Shading_StateChange_Sunny 360
ASC_Shading_WaitingPeriod 1140
ASC_TempSensor Temperatur_Terrasse
ASC_Time_Up_Early 07:55
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:10
ASC_Up time
IODev HMUSB
alias Küche - Rollladen
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon Oben:fts_shutter_10@#00FA9A Unten:fts_shutter_100@blue Home:fts_shutter_30@blue 9\d.*:fts_shutter_10@#00bfff 8\d.*:fts_shutter_20@#00bfff 7\d.*:fts_shutter_30@#blue 6\d.*:fts_shutter_40@#00bfff 5\d.*:fts_shutter_50@#20B2AA 4\d.*:fts_shutter_60@#00bfff 3\d.*:fts_shutter_70@#00bfff 2\d.*:fts_shutter_80@#00bfff 1\d.*:fts_shutter_90@#FF6D00 0\d.*:fts_shutter_1@blue
eventMap on:Oben stop:Stop off:Unten 15:15 45:45 75:Home
expert 2_raw
firmware 2.11
group Rollläden EG
icon fts_shutter_automatic@#F0E68C
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room Automation,Küche
serialNr OEQ1222412
sortby 18
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd Oben:Stop:Unten:15:45:Home
Jetzt steht da 22 Uhr. Also nicht 16 Uhr
Zitat von: CoolTux am 30 Juli 2019, 20:18:24
Jetzt steht da 22 Uhr. Also nicht 16 Uhr
Ja ich hatte am Nachmittag noch etwas verändert :)
Mal schauen ob das jetzt läuft habe diesen Rollladen komplett auf ASC umgestellt
Zitat von: CoolTux am 30 Juli 2019, 17:19:36
Es werden eigentlich alle Zustände ausgewertet. So wird auf absent anders reagiert wie auf gone
dann muss ich nochmals doof nachfragen.
wenn der Status von residents auf "gone" steht, wie wird darauf im ASC reagiert? ich möchte die rollos runterfahren, wenn ich im residents device den status "gone" oder "absent" habe. wird ein status <> home oder absent überhaupt berücksichtigt und wenn ja wie? finde da weder in commandref noch wiki was entsprechendes.
danke und grüße, chris
Kurze Frage:
Heute wurde es schneller dunkel und meine Jalousien gingen nicht mehr in den Privacy-Modus, sondern fuhren direkt herunter.
Darum meine Frage: ist ein Privacy-Feature im Brightness-Modus auf der Agenda? Oder eher unwahrscheinlich?
Danke.
Zitat von: MCh76 am 30 Juli 2019, 21:23:41
dann muss ich nochmals doof nachfragen.
wenn der Status von residents auf "gone" steht, wie wird darauf im ASC reagiert? ich möchte die rollos runterfahren, wenn ich im residents device den status "gone" oder "absent" habe. wird ein status <> home oder absent überhaupt berücksichtigt und wenn ja wie? finde da weder in commandref noch wiki was entsprechendes.
danke und grüße, chris
Puh also das auf alle Anwendungsbeispiele zu erklären ist doch etwas viel.
Es wird sowohl aus Zustand wie auch auf Events reagiert. Schaltet die Residents von home auf absent und ein Fenster ist offen und selfDefense ist on wird das Rollo an dem Fenster geschlossen. Es wird auch geschlossen wenn das Fenster zu ist aber selfDefense Mode auf absent.
Und es wird geschlossen wenn es Nacht ist und ASC_Mode_Up oder Down auf always oder absent steht.
@CoolTux:
Ich habe da nochmal eine Frage zu den Temperatursensoren im ASC.
Im ASC-Device selbst kann ich ja mit ASC_tempSensor einen globalen Temperatursensor definieren und im jeweiligen Rollladendevice mit ASC_Shading_Min_OutsideTemperature den Schwellwert für das jeweilige Device definieren.
Wie verhält es sich aber, wenn ich für das Rollladendevice mit ASC_tempSensor eine lokalen Temperatursensor definiert habe? Wird dann auch der Wert von ASC_Shading_Min_OutsideTemperature berücksichtigt?
Wenn ja, wäre der Name etwas irreführend und sollte besser in ASC_Shading_Min_Temperature umdefiniert werden.
Gruß
eurofinder
Zitat von: CoolTux am 30 Juli 2019, 20:18:24
Jetzt steht da 22 Uhr. Also nicht 16 Uhr
Das hat er jetzt also gemacht, wie kann ich aber sagen er soll nicht ganz zu fahren, gibt es da ein Attribut...?
In der Beschattung habe ich 15 eingestellt, aber das gilt nicht für das schließen
Hallo ASC-Gemeinde,
irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch und komme nicht weiter.
Ich habe nun einen EnOcean Fenstergriff und möchte damit den Partymode im Rollo an der Terrassentüre aktivieren und deaktivieren. Der Griff meldet "closed" und "open".
wollte es nun mit einem DOIF lösen.
Aktuell mein DOIF:
Internals:
CFGFN
DEF {if([GR_EG_wz_Sued2:state] eq "open") {fhem("attr RO_EG_wz_Sued2 ASC_Partymode on")} else {fhem("attr RO_EG_wz_Sued2 ASC_Partymode off")}}
FUUID 5d40b6c4-f33f-5c32-8110-a148f17ad14312f3
MODEL Perl
NAME di_window_wohnen_2
NR 1768
NTFY_ORDER 50-di_window_wohnen_2
STATE initialized
TYPE DOIF
VERSION 19786 2019-07-05 21:47:08
Helper:
DBLOG:
cmd:
DBLogging:
TIME 1564522180.31969
VALUE 0
mode:
DBLogging:
TIME 1564522180.31969
VALUE enabled
state:
DBLogging:
TIME 1564522180.31969
VALUE initialized
READINGS:
2019-07-31 00:04:29 mode enabled
2019-07-30 23:33:12 state initialized
Regex:
accu:
condition:
0 if(::ReadingValDoIf($hash,'GR_EG_wz_Sued2','state') eq "open") {fhem("attr RO_EG_wz_Sued2 ASC_Partymode on")} else {fhem("attr RO_EG_wz_Sued2 ASC_Partymode off")}
devices:
0 GR_EG_wz_Sued2
all GR_EG_wz_Sued2
helper:
globalinit 1
last_timer 0
sleeptimer -1
itimer:
perlblock:
0
readings:
0 GR_EG_wz_Sued2:state
all GR_EG_wz_Sued2:state
uiState:
uiTable:
Attributes:
DbLogExclude .*
alias di_window_wohnen_2
room Systemlogik
Das Attribut wird auch geändert, allerdings sollte die Änderung des Attributs noch gespeichert werden. Das bekomme ich nicht hin!
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank schon mal und Grüße,
Heiko
Zitat von: HeikoBayer am 30 Juli 2019, 23:20:03
Hallo ASC-Gemeinde,
irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch und komme nicht weiter.
Ich habe nun einen EnOcean Fenstergriff und möchte damit den Partymode im Rollo an der Terrassentüre aktivieren und deaktivieren. Der Griff meldet "closed" und "open".
wollte es nun mit einem DOIF lösen.
Aktuell mein DOIF:
Internals:
CFGFN
DEF {if([GR_EG_wz_Sued2:state] eq "open") {fhem("attr RO_EG_wz_Sued2 ASC_Partymode on")} else {fhem("attr RO_EG_wz_Sued2 ASC_Partymode off")}}
FUUID 5d40b6c4-f33f-5c32-8110-a148f17ad14312f3
MODEL Perl
NAME di_window_wohnen_2
NR 1768
NTFY_ORDER 50-di_window_wohnen_2
STATE initialized
TYPE DOIF
VERSION 19786 2019-07-05 21:47:08
Helper:
DBLOG:
cmd:
DBLogging:
TIME 1564522180.31969
VALUE 0
mode:
DBLogging:
TIME 1564522180.31969
VALUE enabled
state:
DBLogging:
TIME 1564522180.31969
VALUE initialized
READINGS:
2019-07-31 00:04:29 mode enabled
2019-07-30 23:33:12 state initialized
Regex:
accu:
condition:
0 if(::ReadingValDoIf($hash,'GR_EG_wz_Sued2','state') eq "open") {fhem("attr RO_EG_wz_Sued2 ASC_Partymode on")} else {fhem("attr RO_EG_wz_Sued2 ASC_Partymode off")}
devices:
0 GR_EG_wz_Sued2
all GR_EG_wz_Sued2
helper:
globalinit 1
last_timer 0
sleeptimer -1
itimer:
perlblock:
0
readings:
0 GR_EG_wz_Sued2:state
all GR_EG_wz_Sued2:state
uiState:
uiTable:
Attributes:
DbLogExclude .*
alias di_window_wohnen_2
room Systemlogik
Das Attribut wird auch geändert, allerdings sollte die Änderung des Attributs noch gespeichert werden. Das bekomme ich nicht hin!
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank schon mal und Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
Was Du da machst ist ein ganz falscher Anwendungsfall. Der Partymode ist dazu da Rollos welche nicht gefahren werden sollen schnell in den Partymode Zustand zu bringen. Dazu setzt man einmalig das Attribut für den Partymode damit ist das Rollo für den Mode markiert. Will man nun in den Mode sagt man im ASC set ASCDEVICE partyMode on und alle markierten Rollos sind im Partymodus
Zitat von: moonsorrox am 30 Juli 2019, 22:13:21
Das hat er jetzt also gemacht, wie kann ich aber sagen er soll nicht ganz zu fahren, gibt es da ein Attribut...?
In der Beschattung habe ich 15 eingestellt, aber das gilt nicht für das schließen
mit ASC_Closed_Pos im Rolladen Device müsste es klappen. Bei mir fährt der Rollo abends dann auf den gewünschten Wert "auf halber Strecke"
Zitat von: moonsorrox am 30 Juli 2019, 22:13:21
Das hat er jetzt also gemacht, wie kann ich aber sagen er soll nicht ganz zu fahren, gibt es da ein Attribut...?
In der Beschattung habe ich 15 eingestellt, aber das gilt nicht für das schließen
Du kannst für das Rollo einfach einen anderen Wert angeben. Wenn z.B. 0 ganz unten wäre dann sagst Du halt für ClosedPos 20. Du musst aber darauf achten das kein anderer Wert da runter kommt. Also weder ShadingPos noch VentilatePos noch Comfort und und und.
Zitat von: eurofinder am 30 Juli 2019, 21:49:53
@CoolTux:
Ich habe da nochmal eine Frage zu den Temperatursensoren im ASC.
Im ASC-Device selbst kann ich ja mit ASC_tempSensor einen globalen Temperatursensor definieren und im jeweiligen Rollladendevice mit ASC_Shading_Min_OutsideTemperature den Schwellwert für das jeweilige Device definieren.
Wie verhält es sich aber, wenn ich für das Rollladendevice mit ASC_tempSensor eine lokalen Temperatursensor definiert habe? Wird dann auch der Wert von ASC_Shading_Min_OutsideTemperature berücksichtigt?
Wenn ja, wäre der Name etwas irreführend und sollte besser in ASC_Shading_Min_Temperature umdefiniert werden.
Gruß
eurofinder
Wer sagt das der Sensor ein Innensensor ist. Hierbei gibg es nur darum da einen anderen Sensor als global angeben zu können.
Zitat von: FunkOdyssey am 30 Juli 2019, 21:35:19
Kurze Frage:
Heute wurde es schneller dunkel und meine Jalousien gingen nicht mehr in den Privacy-Modus, sondern fuhren direkt herunter.
Darum meine Frage: ist ein Privacy-Feature im Brightness-Modus auf der Agenda? Oder eher unwahrscheinlich?
Danke.
Hmm,
dann müsstest Du ja eine Prognose für Brightness mach, ab wann Deine Brightness einen bestimmten Wert erreichen wird, um dann zB. eine Stunde vorher in den Privacy-Modus zu gehen. Wetter, Bewölkung und damit Brightness ist halt immer so eine Sache, da ist eine Prognose etwas schwierig.
Ich habe Privacy nur in kombination mit dem Sonnenuntergang, der verändert sich ja mit den Jahreszeiten und somit auch die Privacy.
Gruß
Christian
Zitat von: ch.eick am 30 Juli 2019, 18:56:45
Das wäre toll, wenn Du da bitte nochmal für mich denken könntest. Beim Kalender habe ich immer einen Knoten im Kopf, aber copy/paste kann ich super ;-)
Roommate habe ich auch schon im Einsatz, dann fährt das Schlafzimmer im Moment garnicht, aber meine Frau hat Montags frei und da wird sie auch mit Sonnenaufgang beglückt :-), aber sie ist ne Frohnatur.
Na ja, für dich denken wollte ich eigentlich nicht ;D .
Und ob das copy/paste geht, kann ich auch nicht sagen. Das ist jedenfalls mal der Link zu dem (m.E. dort hinreichend ausführlich kommentierten) Thread, in dem ich meine "Mach aktuellen Auszüge aus einem Calendar und speichere es als (diverse) .holiday-Dateien.":
https://forum.fhem.de/index.php/topic,85759.msg885883.html#msg885883
(Zwischenzeitlich würde ich empfehlen, den Perl-Teil in eine myUtils auszulagern, Aufruf dann mit {writeNewHolidays() if ($wday == 5)}... Dann könnte man die Funktion auch etwas generalisieren und z.B. die Abfragen, holiday-Namen usw. als Argumente übergeben.)
Für deinen Anwendungsfall wäre mir jetzt nicht klar, ob alle Montage wie $we behandelt werden sollen (und sich daher auf alle Rollladen auswirken sollen) oder ob das nur einzelne Rollläden sind, der Rest aber "normal" fahren soll. Wenn global, kannst du schlicht einen weekEnd.holiday definieren, der alle Montage enthält (cref-Beispiel: "3 0 Mon 05 Jeder Montag In Mai"), den in holiday2we einbinden und ein noWeekEnd dazu definieren, das du dann für die "muß doch mal Arbeiten"-Montage deiner Frau verwendest. Das noWeekEnd überspielt dann aber alle Feiertagskalender (auch z.B. Ostermontag), _wenn_ es dort einen Entrag gibt.
Oder du steuerst eben den/die einzelnen Rollladen Roommate-basiert. Dann mußt du halt dafür sorgen, dass das entsprechende Roommate-Device irgendwann "aufwacht".
Generell:
Das Thema wäre m.E. einen gesonderten Thread wert. Es gibt ziemlich sicher zu dem ganzen Thema mehrere unterschiedliche Lösungsansätze, und ich mag nicht behaupten, dass das o.g. der "beste" ist. Funktioniert aber, soweit erkennbar, und hat den Vorteil, dass der "reguläre Kalender" genutzt werden kann.
Zitat von: ch.eick am 31 Juli 2019, 08:14:40
Hmm,
dann müsstest Du ja eine Prognose für Brightness mach, ab wann Deine Brightness einen bestimmten Wert erreichen wird, um dann zB. eine Stunde vorher in den Privacy-Modus zu gehen. Wetter, Bewölkung und damit Brightness ist halt immer so eine Sache, da ist eine Prognose etwas schwierig.
Ich habe Privacy nur in kombination mit dem Sonnenuntergang, der verändert sich ja mit den Jahreszeiten und somit auch die Privacy.
Nein, nicht wirklich. Das ganze sollte einfacher (in der Konfiguration) sein. Man stellt hierzu einen weiteren Parameter für den Privacy-Brightnesswert zur Verfügung.
Aktuell:ASC_BrightnessSensor - DEVICE[:READING] WERT-MORGENS:WERT-ABENDS /
Mit Brightness-Privacy:ASC_BrightnessSensor - DEVICE[:READING] WERT-MORGENS:WERT-ABENDS:WERT-PRIVACY-ABENDS
Oder vielleicht besser umgedreht:ASC_BrightnessSensor - DEVICE[:READING] WERT-MORGENS:WERT-PRIVACY-ABENDS:WERT-ABENDS
Zitat von: FunkOdyssey am 31 Juli 2019, 09:24:22
Nein, nicht wirklich. Das ganze sollte einfacher (in der Konfiguration) sein. Man stellt hierzu einen weiteren Parameter für den Privacy-Brightnesswert zur Verfügung.
Aktuell:
ASC_BrightnessSensor - DEVICE[:READING] WERT-MORGENS:WERT-ABENDS /
Mit Brightness-Privacy:
ASC_BrightnessSensor - DEVICE[:READING] WERT-MORGENS:WERT-ABENDS:WERT-PRIVACY-ABENDS
Oder vielleicht besser umgedreht:
ASC_BrightnessSensor - DEVICE[:READING] WERT-MORGENS:WERT-PRIVACY-ABENDS:WERT-ABENDS
Die Idee finde ich gut. Ich trage es als Issues ein.
Danke. Danke. Danke.
Zitat von: CoolTux am 31 Juli 2019, 09:26:28
Die Idee finde ich gut. Ich trage es als Issues ein.
Wenn du schon daran baust, könntest du denn eventuell auch gleich mit umsetzen, dass man für die Abschattung einen anderen Sensor als für morgens/abends nutzen kann?
Zitat von: kjmEjfu am 31 Juli 2019, 09:57:16
Wenn du schon daran baust, könntest du denn eventuell auch gleich mit umsetzen, dass man für die Abschattung einen anderen Sensor als für morgens/abends nutzen kann?
Ist das Anliegen denn in der Tat Praxisnahe? Ja ich weiß Du hattest da glaube Probleme mit der Auflösung. Für Morgens Abends war Dein Sensor nicht fein genug. Aber kann man da nicht mit einem Dummy arbeiten der entsprechend aus den Werten von 2 Sensoren mit ausgleich gefüttert wird?
Zitat von: CoolTux am 31 Juli 2019, 09:26:28
Die Idee finde ich gut. Ich trage es als Issues ein.
Zitat von: CoolTux am 31 Juli 2019, 09:26:28
Die Idee finde ich gut. Ich trage es als Issues ein.
Da die Frage habe ich schon häufiger auf gekommen ist sollte man dann noch ein Wert für privacy morgens hinzufügen.
ASC_BrightnessSensor - DEVICE[:READING] WERT-MORGENS:WERT-PRIVACY-MORGENS:WERT-ABENDS:WERT-PRIVACY-ABENDS
Gruß Alex
Zitat von: CoolTux am 30 Juli 2019, 21:43:50
Puh also das auf alle Anwendungsbeispiele zu erklären ist doch etwas viel.
Es wird sowohl aus Zustand wie auch auf Events reagiert. Schaltet die Residents von home auf absent und ein Fenster ist offen und selfDefense ist on wird das Rollo an dem Fenster geschlossen. Es wird auch geschlossen wenn das Fenster zu ist aber selfDefense Mode auf absent.
Und es wird geschlossen wenn es Nacht ist und ASC_Mode_Up oder Down auf always oder absent steht.
ich verstehe dass es zig anwendungsbeispiele gibt und sicher nicht alle konstellationen im detail beschrieben werden können.
das thema selfDefense hab ich jetzt persönlich noch gar nicht angegangen, wollte "einfach" starten.
daher interessiert mich aktuell nur die eine frage brennend:
wenn ich in den urlaub fahre, und folglich irgendwann das residents device von "absent" auf "gone" wechselt, wird dann am folgenden urlaubstag ein ASC_Mode_Down/ASC_Mode_Up das auf absent eingestellt ist, dazu führen dass ganz normal wieder gefahren wird (analog zum verhalten wenn residents auf absent steht)?
Zitat von: Beta-User am 31 Juli 2019, 08:57:47
Für deinen Anwendungsfall wäre mir jetzt nicht klar, ob alle Montage wie $we behandelt werden sollen (und sich daher auf alle Rollladen auswirken sollen) oder ob das nur einzelne Rollläden sind, der Rest aber "normal" fahren soll. Wenn global, kannst du schlicht einen weekEnd.holiday definieren, der alle Montage enthält (cref-Beispiel: "3 0 Mon 05 Jeder Montag In Mai"), den in holiday2we einbinden und ein noWeekEnd dazu definieren, das du dann für die "muß doch mal Arbeiten"-Montage deiner Frau verwendest. Das noWeekEnd überspielt dann aber alle Feiertagskalender (auch z.B. Ostermontag), _wenn_ es dort einen Entrag gibt.
Oder du steuerst eben den/die einzelnen Rollladen Roommate-basiert. Dann mußt du halt dafür sorgen, dass das entsprechende Roommate-Device irgendwann "aufwacht".
Generell:
Das Thema wäre m.E. einen gesonderten Thread wert. Es gibt ziemlich sicher zu dem ganzen Thema mehrere unterschiedliche Lösungsansätze, und ich mag nicht behaupten, dass das o.g. der "beste" ist. Funktioniert aber, soweit erkennbar, und hat den Vorteil, dass der "reguläre Kalender" genutzt werden kann.
Vielen Dank für den Hinweis, Deine Implementierung schau ich mir einmal an.
In meinem Fall wäre es jeder Montag, was ich jedoch gerne generalisieren wollte und lieber in Form eines Arbeitskalenders implementieren würde.
Der Hinweis auf die myUtils war mir auch schon gekommen, das wäre dann wie beim Abfallkalender. Gedanklich fehlt mir dann nur noch, wie ich im ASC einzelne Attribute verändern muss, um meine Fahrwünsche um zu setzen. Diese Eingriffe werden doch dann eventuell als manuelle Fahrt gewertet?
Das mit den holiday Kalendern wirkt sich ja auf eine Erweiterung von $we im FHEM aus. Meiner bescheidenen Meinung nach ist das ja auch bereits so eine gewachsen vorgehensweise. Im ASC wird somit ein Wochenende und Feiertag zusammengefasst und als $we Wochenende betrachtet. Verstanden habe ich, dass ein Arbeitskalender noch nicht im ASC flexibel betrachtet wurde, was einen weiteren Thread sicherlich wert wäre.
Gruß
Christian
Zitat von: ch.eick am 31 Juli 2019, 11:44:27
In meinem Fall wäre es jeder Montag, was ich jedoch gerne generalisieren wollte und lieber in Form eines Arbeitskalenders implementieren würde.
Ich verstehe nicht, was ein "Arbeitskalender" sein soll.
ZitatGedanklich fehlt mir dann nur noch, wie ich im ASC einzelne Attribute verändern muss, um meine Fahrwünsche um zu setzen. Diese Eingriffe werden doch dann eventuell als manuelle Fahrt gewertet?
Nein, was ASC kennt (über IsWe()/die Zeitgrenzen, die dazu eingetragen sind oder über Roommates), wird innerhalb der Automatik verwertet (das war ja der gedankliche Hintergrund des Einheitsmoduls, das "seine" Soll-Zustände zum jeweiligen Zeitpunkt kennt...).
ZitatDas mit den holiday Kalendern wirkt sich ja auf eine Erweiterung von $we im FHEM aus. Meiner bescheidenen Meinung nach ist das ja auch bereits so eine gewachsen vorgehensweise. Im ASC wird somit ein Wochenende und Feiertag zusammengefasst und als $we Wochenende betrachtet. Verstanden habe ich, dass ein Arbeitskalender noch nicht im ASC flexibel betrachtet wurde, was einen weiteren Thread sicherlich wert wäre.
Korrekt, entsprechende Einträge in holiday2we-Devices wirken sich auf die gesamte Steuerung aus. Ob man das haben will oder nicht, ist eine Vorfrage - deswegen hatte ich ja gefragt, was du "eigentlich" haben willst... Jedenfalls: auch ASC berücksichtigt diese Vorgaben automatisch und in gewissen Grenzen auch bei Änderungen (ein einmal gesetzter Timer (weil jetzt morgen doch Feiertag/freier Tag ist) wird nachträglich allerdings nur dann geändert, wenn es nicht grade der nächste ist).
Und da ich immer noch nicht weiß, was ein "Arbeitskalender" sein soll, ist alles weitere Spekulation. Für mich klingt es danach, als sollte der Arbeitskalender ein Calendar-Device sein, das bei der asleep-Steuerung der Roommates verwertet werden kann. Wie das prinzipiell geht, steht in der commandref, und faik arbeitet Loredo grade an einem Modul, das direkt mit RESIDENTS&Co zusammenarbeitet und mehrere "Kalender" verwenden kann. (Ich nutze aber beides bisher nicht, das also nur "vom hörensagen").
M.E. hilfreich wäre es, wenn du künftig die TYPE-Angaben hinzufügen könntest (oder den Hinweis, dass ein/mehrere ical relevant sind, und was da ggf. im Einzelnen wie drin steht), dann kann jedenfalls ich mich leichter orientieren...
Hallo nochmal,
mit Arbeitskalender meine ich einen oder mehrere Kalender für die Hausbewohner, wo jeder seine Arbeitstage eintragen kann.
Diese Tage können ja je nach Arbeitswoche, Urlaub oder Schichtarbeit variieren und ein Feiertag oder Wochenende ist bei vielen ja auch ein Arbeitstag.
Ich denke auch, dass das besser zu Residents&Co Roommate paßt und dann über den Status (home,absent, sleeping,...) in ASC eingebunden
werden sollte. Ich suche mal nach dem anderen Projekt und verfolge das dann noch etwas länger.
Vielen Dank für die Hinweise
Christian
Zitat von: MCh76 am 31 Juli 2019, 11:32:33
ich verstehe dass es zig anwendungsbeispiele gibt und sicher nicht alle konstellationen im detail beschrieben werden können.
das thema selfDefense hab ich jetzt persönlich noch gar nicht angegangen, wollte "einfach" starten.
daher interessiert mich aktuell nur die eine frage brennend:
wenn ich in den urlaub fahre, und folglich irgendwann das residents device von "absent" auf "gone" wechselt, wird dann am folgenden urlaubstag ein ASC_Mode_Down/ASC_Mode_Up das auf absent eingestellt ist, dazu führen dass ganz normal wieder gefahren wird (analog zum verhalten wenn residents auf absent steht)?
Nein. Wenn gone drin steht und du absent eingestellt hast wird nicht mehr gefahren. Muss ich mir noch mal anschauen der Bedarf.
Zitat von: CoolTux am 31 Juli 2019, 10:02:00
Ist das Anliegen denn in der Tat Praxisnahe? Ja ich weiß Du hattest da glaube Probleme mit der Auflösung. Für Morgens Abends war Dein Sensor nicht fein genug. Aber kann man da nicht mit einem Dummy arbeiten der entsprechend aus den Werten von 2 Sensoren mit ausgleich gefüttert wird?
Nee, meine Sensoren lösen prima auf.
Mein Praxisfall sieht so aus, dass man dann z.B. die Abschattung statt über Brightness auch über Differenztemperatur steuern könnte (ist manchmal weitaus passender als reine Helligkeit), während morgens und abends ganz normal weiterhin Brightness genutzt wird.
@CoolTux:
ZitatWer sagt das der Sensor ein Innensensor ist. Hierbei gibg es nur darum da einen anderen Sensor als global angeben zu können.
OK, so kann man das auch sehen :) Gerade wenn es sowohl Innen- als auch Aussensensor sein kann, dann wäre immer noch ASC_Shading_Min_Temperature verständlicher als ASC_Shading_Min_OutsideTemperature :D
Mal eine allgemeine Frage an alle:
Ich nutze von Homematic den HmIP-SLO Helligkeitssensor in ASC_BrightnessSensor (zum Süden ausgerichtet). Leider habe ich immer mal wieder das Problem, dass auch bei Bewölkung die Helligkeitswerte so hoch sind, dass die Rollläden in die Beschattung fahren. Hab jetzt schon viel mit ASC_Shading_StateChange_Sunny bzw. ASC_Shading_StateChange_Cloudy gespielt, ich finde aber irgendiwe keine passenden Werte. Setze ich ASC_Shading_StateChange_Sunny höher, scheint mir bei gutem Wetter die Sonne rein, dafür aber eben nicht bei starker Bewölkung - entsprechend umgekehrt bei ASC_Shading_StateChange_Cloudy.
Wie habt ihr das in den Griff bekommen. Nutzt ihr mehr als einen Helligkeitssensor? Wie könnte man ggf. feststellen ob es gerade bewölkt ist und in Abhängigkeit davon Shading aktivieren/deaktivieren?
Würde mich über Hinweise/Anregungen freuen.
Gruß
eurofinder
da ich ja immer noch am Feintuning bin, hatte ich wohl etwas vergessen.
Gestern stand im Rollladen Device eine morgendliche Zeit zum Öffnen von 31.07.2019 - 07:55 drin, aber heute morgen war der Rollladen noch geschlossen.
Diese Attribute brauche ich doch alle zum morgendlichen Öffnen, richtig? ASC_Mode_Up always
ASC_Up time
ASC_Time_Up_Early 07:55
EDIT:// was mich wundert das ASC_Time_DriveUp auf AutoShuttersControl off stehtOk das habe ich jetzt gefunden muss natürlich auf "on" stehenAktuell beschäftige ich mich noch mit der Beschattung
ZitatIn den Rollladendevices benötigt ihr ein Helligkeitssensor als Attribut "ASC_BrightnessSensor", sofern noch nicht vorhanden. Findet der Sensor nur für die Beschattung Verwendung ist der Wert DEVICENAME[:READING] ausreichend.
Ich habe meinen "ASC_BrightnessSensor" so eingetragen
Temperatur_Terrasse:luminosity
das habe ich auch probiert
Temperatur_Terrasse[:luminosity]
aktuell so
Temperatur_Terrasse:luminosity
Aber es findet keine Beschattung statt. Was habe ich vergessen, oder falsch eingestellt.?
Hier mein aktuelles list
Internals:
CFGFN ./FHEM/Erdgeschoss.cfg
DEF 5DDDBF
FUUID 5c4319dd-f33f-a6c6-528b-1e1d849527d97b05
HMUSB_MSGCNT 2
HMUSB_RAWMSG R489326EE,0001,1747C323,FF,FFBA,12A4105DDDBF1EA12106015A0047
HMUSB_RSSI -70
HMUSB_TIME 2019-07-31 17:08:19
IODev HMUSB
LASTInputDev HMUSB
MSGCNT 2
NAME KU_Rollladen
NOTIFYDEV global
NR 2249
NTFY_ORDER 50-KU_Rollladen
STATE 45
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:12 - t:10 s:5DDDBF d:1EA121 06015A0047
protLastRcv 2019-07-31 17:08:18
protRcv 1 last_at:2019-07-31 17:08:18
protSnd 2 last_at:2019-07-31 17:08:18
protState CMDs_done
rssi_HMUSB cnt:1 min:-71 max:-71 avg:-71 lst:-71
rssi_at_HMUSB cnt:2 min:-70 max:-70 avg:-70 lst:-70
READINGS:
2019-07-31 17:06:54 ASC_Enable on
2019-07-31 17:08:19 ASC_ShuttersLastDrive none
2019-07-31 17:19:53 ASC_Time_DriveDown 31.07.2019 - 21:59
2019-07-31 17:19:53 ASC_Time_DriveUp 1.08.2019 - 07:55
2019-07-31 15:31:58 CommandAccepted yes
2018-06-15 00:26:40 D-firmware 2.11
2018-06-15 00:26:40 D-serialNr OEQ1222412
2019-06-26 23:37:42 PairedTo 0x1EA121
2018-06-15 17:07:42 R-driveDown 22 s
2018-06-15 00:45:06 R-driveTurn 0.5 s
2018-06-15 17:08:28 R-driveUp 23.5 s
2018-06-15 00:45:05 R-pairCentral 0x1EA121
2018-07-16 17:28:36 R-self01-lgActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:36 R-self01-lgOnLevel 100 %
2018-07-16 17:28:36 R-self01-shActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:36 R-self01-shOnLevel 100 %
2018-07-16 17:28:37 R-self02-lgActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:37 R-self02-lgOnLevel 100 %
2018-07-16 17:28:37 R-self02-shActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:37 R-self02-shOnLevel 100 %
2018-06-15 00:45:06 R-sign off
2019-06-26 23:37:42 RegL_00. 00:00 02:01 0A:1E 0B:A1 0C:21 15:FF 18:00
2019-06-26 23:37:43 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:EB 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-07-31 17:08:09 associatedWith Rollladenautomatik
2019-07-31 17:08:18 deviceMsg 45 (to vccu)
2019-07-31 17:08:18 level 45
2019-07-31 17:08:18 motor stop:45
2019-07-31 17:08:18 pct 45
2019-06-26 23:37:41 powerOn 2019-06-26 23:37:41
2019-07-31 17:08:18 recentStateType info
2019-07-31 17:08:18 state 45
2019-07-31 17:08:18 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 18
cSnd ,011EA1215DDDBF010E
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5DDDBF,00,00,00
nextSend 1564585699.10589
prefIO
rxt 0
vccu
p:
5DDDBF
00
00
00
mRssi:
mNo 12
io:
HMUSB:
-68
-68
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUSB
flg A
ts 1564585698.91032
ack:
HASH(0x5397800)
1280021EA1215DDDBF00
rssi:
HMUSB:
avg -71
cnt 1
lst -71
max -71
min -71
at_HMUSB:
avg -70
cnt 2
lst -70
max -70
min -70
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_BrightnessSensor Temperatur_Terrasse:luminosity
ASC_Closed_Pos 15
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 90
ASC_Shading_Angle_Right 20
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 700
ASC_Shading_StateChange_Sunny 20
ASC_TempSensor Temperatur_Terrasse:temperature
ASC_Time_Up_Early 07:55
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:10
ASC_Up time
IODev HMUSB
alias Küche - Rollladen
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon Oben:fts_shutter_10@#00FA9A Unten:fts_shutter_100@blue Home:fts_shutter_30@blue 9\d.*:fts_shutter_10@#00bfff 8\d.*:fts_shutter_20@#00bfff 7\d.*:fts_shutter_30@#blue 6\d.*:fts_shutter_40@#00bfff 5\d.*:fts_shutter_50@#20B2AA 4\d.*:fts_shutter_60@#00bfff 3\d.*:fts_shutter_70@#00bfff 2\d.*:fts_shutter_80@#00bfff 1\d.*:fts_shutter_90@#FF6D00 0\d.*:fts_shutter_1@blue
eventMap on:Oben stop:Stop off:Unten 15:15 45:45 75:Home
expert 2_raw
firmware 2.11
group Rollläden EG
icon fts_shutter_automatic@#F0E68C
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room Automation,Küche
serialNr OEQ1222412
sortby 18
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd Oben:Stop:Unten:15:45:Home
Zitat von: CoolTux am 31 Juli 2019, 12:28:58
Nein. Wenn gone drin steht und du absent eingestellt hast wird nicht mehr gefahren. Muss ich mir noch mal anschauen der Bedarf.
danke für die aufklärung. für mich ist ein längeres wochenende oder eine dienstreise, natürlich erst recht ein urlaub, eine abwesenheit, genauso wie wenn ich nur wenige stunden weg bin.
daher wäre es für mich ideal wenn sich die rolläden in beiden fällen gleich verhalten.
ich werde es nun so lösen dass ich mir im residents device ein userreading erstelle, in welchem ich aus den 7 status die per definition sein können, auf "ASC-konforme" werte "home" und "absent" mache. im ASC werde ich dann dieses neue reading als relevantes für den anwesenheitsstatus setzen.
Zitat von: MCh76 am 31 Juli 2019, 14:46:37
ich werde es nun so lösen dass ich mir im residents device ein userreading erstelle, in welchem ich aus den 7 status die per definition sein können, auf "ASC-konforme" werte "home" und "absent" mache. im ASC werde ich dann dieses neue reading als relevantes für den anwesenheitsstatus setzen.
Das entspricht dann ja auch meiner Lösungsrichtung aus diesem post https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg963067.html#msg963067 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg963067.html#msg963067)
Zitat von: eurofinder am 31 Juli 2019, 12:46:16
Ich nutze von Homematic den HmIP-SLO Helligkeitssensor in ASC_BrightnessSensor (zum Süden ausgerichtet). Leider habe ich immer mal wieder das Problem, dass auch bei Bewölkung die Helligkeitswerte so hoch sind, dass die Rollläden in die Beschattung fahren. Hab jetzt schon viel mit ASC_Shading_StateChange_Sunny bzw. ASC_Shading_StateChange_Cloudy gespielt, ich finde aber irgendiwe keine passenden Werte. Setze ich ASC_Shading_StateChange_Sunny höher, scheint mir bei gutem Wetter die Sonne rein, dafür aber eben nicht bei starker Bewölkung - entsprechend umgekehrt bei ASC_Shading_StateChange_Cloudy.
Wie habt ihr das in den Griff bekommen. Nutzt ihr mehr als einen Helligkeitssensor? Wie könnte man ggf. feststellen ob es gerade bewölkt ist und in Abhängigkeit davon Shading aktivieren/deaktivieren?
Das ist einer der Gründe, weshalb ich gefragt habe, ob man nicht den Sensor für die Abschattung getrennt vom normalen Helligkeitssensor festlegen kann.
In dem Fall könntest du dann nämlich den HmIP-SLO für alles andere nutzen und die Abschattung rein per Temperaturdifferenzsensor steuern, der merkt ziemlich zuverlässig ob gerade die Sonne scheint (Differenz zwischen Schatten und nicht-Schatten sehr hoch) oder es bewölkt ist (Differenz minimal).
Ich kann aber heute Abend mal schauen, mit welchen Werten ich den derzeit bei mir nutze.
@kjmEjfu:
Danke für die Rückmeldung.
D.h. Temperaturdifferenzsensor hast du dann zwei? Auch Homematic IP? Ich vermute mal, dass einer dann so in einem Schattenbereich angebracht ist, dass da keine Sonne drauf kommt, der andere halt so, dass idealerweise dieser immer von der Sonne erfasst werden kann?
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 31 Juli 2019, 16:03:12
@kjmEjfu:
Danke für die Rückmeldung.
D.h. Temperaturdifferenzsensor hast du dann zwei? Auch Homematic IP? Ich vermute mal, dass einer dann so in einem Schattenbereich angebracht ist, dass da keine Sonne drauf kommt, der andere halt so, dass idealerweise dieser immer von der Sonne erfasst werden kann?
Gibt leider noch keinen für HmIP, daher habe ich diesen https://www.elv.de/homematic-differenz-temperatur-sensor-fuer-smart-home-hausautomation-1.html
Davon brauchst du nur einen. Der hat zwei Fühler und gibt die Werte entsprechend aus.
Zitat von: CoolTux am 31 Juli 2019, 05:59:09
Hallo Heiko,
Was Du da machst ist ein ganz falscher Anwendungsfall. Der Partymode ist dazu da Rollos welche nicht gefahren werden sollen schnell in den Partymode Zustand zu bringen. Dazu setzt man einmalig das Attribut für den Partymode damit ist das Rollo für den Mode markiert. Will man nun in den Mode sagt man im ASC set ASCDEVICE partyMode on und alle markierten Rollos sind im Partymodus
Danke CoolTux!!! ;)
Genau der Hinweis hat mir gefehlt. Hab da komplett verkehrt herum gedacht. Das Leben kann manchmal doch so einfach sein 8)
@kjmEjfu:
Danke. Schaue ich mir mal an:-)
Gruß
eurofinder
Zitat von: CoolTux am 30 Juli 2019, 07:52:25
Direkt erkennen kann ich nichts. Einzig was eventuell sein kann, wobei ich da nur zu 15% dran glaube, entferne zu Testzwecken bitte einmal das EventMap Attribut.
Langsam macht sich Frust breit... :/
Um wirklich alle Fehlerquellen auszuschliessen habe ich alles was mit ASC zu tun hat gelöscht, auf die neueste ASC-Version ge-updated und in gut 1,5Std. alles von Grund auf neu eingerichtet.
Und nun wird kein einziger Homematic-Rolladen mehr erkannt.
Es wird nicht einmal das Reading "ASC_ShuttersLastDrive" angelegt.
Internals:
CUL_Stick_MSGCNT 4
CUL_Stick_RAWMSG A0D5DA4103B9B882CD68A0601C800::-60.5:CUL_Stick
CUL_Stick_RSSI -60.5
CUL_Stick_TIME 2019-07-31 20:27:08
DEF 3B9B88
FUUID 5c443663-f33f-02b0-c822-df189f5fbff095c1
HMLAN_MSGCNT 4
HMLAN_RAWMSG E3B9B88,0000,0E13D8EC,FF,FFC6,5DA4103B9B882CD68A0601C800
HMLAN_RSSI -58
HMLAN_TIME 2019-07-31 20:27:08
IODev CUL_Stick
LASTInputDev HMLAN
MSGCNT 8
NAME OG.sz.RO.SZRolladen
NOTIFYDEV global
NR 170
NTFY_ORDER 50-OG.sz.RO.SZRolladen
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:5D - t:10 s:3B9B88 d:2CD68A 0601C800
protLastRcv 2019-07-31 20:27:08
protRcv 4 last_at:2019-07-31 20:27:08
protSnd 4 last_at:2019-07-31 20:27:08
protState CMDs_done
rssi_CUL_Stick cnt:2 min:-65 max:-65 avg:-65 lst:-65
rssi_at_CUL_Stick cnt:4 min:-62.5 max:-60.5 avg:-61.25 lst:-60.5
rssi_at_HMLAN cnt:4 min:-60 max:-58 avg:-59.25 lst:-58
READINGS:
2019-07-31 20:16:49 ASC_Enable on
2019-07-31 20:23:09 ASC_Time_DriveDown 31.07.2019 - 22:25
2019-07-31 20:23:09 ASC_Time_DriveUp 1.08.2019 - 06:30
2019-07-31 20:23:09 ASC_Time_PrivacyDriveDown 31.07.2019 - 22:05
2019-07-31 20:27:03 CommandAccepted yes
2018-09-30 11:11:46 D-firmware 2.5
2018-09-30 11:11:46 D-serialNr MEQ0391510
2019-07-31 07:41:06 PairedTo 0x2CD68A
2018-10-10 17:49:26 R-driveDown 13.5 s
2018-10-10 17:49:26 R-driveTurn 0.5 s
2018-10-10 17:49:26 R-driveUp 16 s
2018-10-10 17:49:25 R-pairCentral 0x2CD68A
2018-10-10 17:49:26 R-sign off
2019-07-31 07:41:06 RegL_00. 00:00 02:01 0A:2C 0B:D6 0C:8A 15:05 18:00
2019-07-31 07:41:07 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:87 0D:00 0E:A0 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:22
2019-07-31 20:23:06 associatedWith Rolladensteuerung
2019-07-31 20:27:08 deviceMsg off (to VCCU)
2019-07-31 20:27:08 level 0
2019-07-31 20:27:08 motor stop:off
2019-07-31 20:27:08 pct 0
2019-07-31 20:27:08 recentStateType info
2019-07-31 20:27:08 state off
2019-07-31 20:27:08 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 93
cSnd 112CD68A3B9B880201B6,112CD68A3B9B880201C80000
dlvlCmd ++A0112CD68A3B9B880201C80000
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +3B9B88,00,00,00
nextSend 1564597628.4096
prefIO
rxt 0
vccu
p:
3B9B88
00
00
00
mRssi:
mNo 5D
io:
CUL_Stick:
-56.5
-56.5
HMLAN:
-58
-58
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL_Stick
flg A
ts 1564597628.31018
ack:
HASH(0x770eb30)
5D80022CD68A3B9B8800
rssi:
CUL_Stick:
avg -65
cnt 2
lst -65
max -65
min -65
at_CUL_Stick:
avg -61.25
cnt 4
lst -60.5
max -60.5
min -62.5
at_HMLAN:
avg -59.25
cnt 4
lst -58
max -58
min -60
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze soft
ASC_Antifreeze_Pos 70
ASC_BlockingTime_afterManual 1500
ASC_BrightnessSensor GH.xx.LS.HelligkeitAussen:brightness
ASC_Closed_Pos 100
ASC_DriveUpMaxDuration 40
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1200
ASC_PrivacyDown_Pos 40
ASC_Roommate_Device rr_Sascha
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 300
ASC_Self_Defense_Mode absent
ASC_Shading_Angle_Left 72
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 90
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 2000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 2500
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 23:00
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 07:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:30
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_WindowRec OG.sz.TK.FensterSZ
ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed lastManual
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IODev CUL_Stick
autoReadReg 4_reqStatus
comment Cloudy/sunny 2000 / 2500
Shading Angle 75 / 75
Shading Direction 180
Shading Elev. 25
devStateIcon Auf:fts_shutter_10@green Zu:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
expert 2_raw
firmware 2.5
group Rolladen
model HM-LC-BL1-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000,
room Homekit,Rolladen
serialNr MEQ0391510
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Irgendwelche Ideen?
grtz
Zitat von: MCh76 am 31 Juli 2019, 14:46:37
danke für die aufklärung. für mich ist ein längeres wochenende oder eine dienstreise, natürlich erst recht ein urlaub, eine abwesenheit, genauso wie wenn ich nur wenige stunden weg bin.
daher wäre es für mich ideal wenn sich die rolläden in beiden fällen gleich verhalten.
ich werde es nun so lösen dass ich mir im residents device ein userreading erstelle, in welchem ich aus den 7 status die per definition sein können, auf "ASC-konforme" werte "home" und "absent" mache. im ASC werde ich dann dieses neue reading als relevantes für den anwesenheitsstatus setzen.
ich habe das problem nun wie folgt gelöst als userReading im RESIDENCE device. vielleicht kann es ja jmd. brauchen.
home_absent:presence.* {
my $status = ReadingsVal("rgr_bewohner", "presence", 0);
if ( $status eq 'absent' ) { return 'absent'; } else { return 'home'; }
}
dieses neue userReading verwende ich dann im ASC device als attribut ASC_residentsDev = rgr_bewohner:home_absent
Hallo,
das geschilderte Problem aus meinem Post https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg961875.html#msg961875 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg961875.html#msg961875) und https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg961889.html#msg961889 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg961889.html#msg961889) ist nach dem Update immer noch vorhanden. Dachte es wäre behoben.
Vielen Dank.
MfG
Daniel
Zitat von: dancatt am 01 August 2019, 10:12:33
Hallo,
das geschilderte Problem aus meinem Post https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg961875.html#msg961875 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg961875.html#msg961875) und https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg961889.html#msg961889 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg961889.html#msg961889) ist nach dem Update immer noch vorhanden. Dachte es wäre behoben.
Vielen Dank.
MfG
Daniel
Dann müssen wir uns das noch einmal anschauen.
Bitte einmal eine Terassentür öffnen und das dazugehörige Rollo abfragen
FHEM::AutoShuttersControl::CheckIfShuttersWindowRecOpen('Rollonameeingeben')
Hier sollte ein 2 kommen
Dann
{ ascAPIget('LockOut','Rollonameneingeben') }
Hier sollte bei Dir ja soft stehen.
Und zu guter letzt noch
{ ascAPIget('QueryShuttersPos','Rollonameneingeben',0) }
Hier sollte nichts kommen oder eine 0
Anstatt der 0 kannst Du auch mal die 30 testen
ich habe das Gefühl das mich das ASC Modul nicht mag.
Ich hatte das Modul mit einem Rollladen vor 2 Tagen angelegt an diesem Tag am Abend hat es genau einmal den Rollladen runter gefahren, seitdem nicht wieder.
Es heißt das er weder am Morgen noch Abend je wieder gefahren ist, ganz zu schweigen von der eingestellten Beschattung, dass hat ernoch nie an den beiden Tagen gemacht.
Obwohl die Zeiten im Modul drin stehen hier im list auch zu sehen, ist aber gestern Abend und heute morgen nichts passiert.
manual steht wohl drin weil ich den Rollladen heute morgen manuell hoch gefahren habe.
Jetzt meine Frage was läuft hier falsch, dass er keine Bewegung macht..?
List Rollladen Küche
Internals:
CFGFN ./FHEM/Erdgeschoss.cfg
DEF 5DDDBF
FUUID 5c4319dd-f33f-a6c6-528b-1e1d849527d97b05
HMUSB_MSGCNT 8
HMUSB_RAWMSG E5DDDBF,0000,1AE3287D,FF,FFBB,F4A4105DDDBF1EA1210601C800
HMUSB_RSSI -69
HMUSB_TIME 2019-08-01 09:56:56
IODev HMUSB
LASTInputDev HMUSB
MSGCNT 8
NAME KU_Rollladen
NOTIFYDEV global
NR 2249
STATE Oben
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:F4 - t:10 s:5DDDBF d:1EA121 0601C800
protLastRcv 2019-08-01 09:56:55
protRcv 7 last_at:2019-08-01 09:56:55
protSnd 8 last_at:2019-08-01 09:56:55
protState CMDs_done
rssi_HMUSB cnt:4 min:-74 max:-72 avg:-73.5 lst:-74
rssi_at_HMUSB cnt:8 min:-75 max:-66 avg:-70 lst:-69
READINGS:
2019-07-31 17:06:54 ASC_Enable on
2019-08-01 09:56:56 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-07-31 17:19:53 ASC_Time_DriveDown 31.07.2019 - 21:59
2019-07-31 17:19:53 ASC_Time_DriveUp 1.08.2019 - 07:55
2019-08-01 09:56:31 CommandAccepted yes
2018-06-15 00:26:40 D-firmware 2.11
2018-06-15 00:26:40 D-serialNr OEQ1222412
2019-06-26 23:37:42 PairedTo 0x1EA121
2018-06-15 17:07:42 R-driveDown 22 s
2018-06-15 00:45:06 R-driveTurn 0.5 s
2018-06-15 17:08:28 R-driveUp 23.5 s
2018-06-15 00:45:05 R-pairCentral 0x1EA121
2018-07-16 17:28:36 R-self01-lgActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:36 R-self01-lgOnLevel 100 %
2018-07-16 17:28:36 R-self01-shActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:36 R-self01-shOnLevel 100 %
2018-07-16 17:28:37 R-self02-lgActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:37 R-self02-lgOnLevel 100 %
2018-07-16 17:28:37 R-self02-shActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:37 R-self02-shOnLevel 100 %
2018-06-15 00:45:06 R-sign off
2019-06-26 23:37:42 RegL_00. 00:00 02:01 0A:1E 0B:A1 0C:21 15:FF 18:00
2019-06-26 23:37:43 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:EB 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-07-31 17:08:09 associatedWith Rollladenautomatik
2019-08-01 09:56:55 deviceMsg on (to vccu)
2019-08-01 09:56:55 level 100
2019-08-01 09:56:55 motor stop:on
2019-08-01 09:56:55 pct 100
2019-06-26 23:37:41 powerOn 2019-06-26 23:37:41
2019-08-01 09:56:55 recentStateType info
2019-08-01 09:56:55 state on
2019-08-01 09:56:55 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 244
cSnd 111EA1215DDDBF02011E,111EA1215DDDBF0201C80000
dlvlCmd ++A0111EA1215DDDBF0201C80000
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5DDDBF,00,00,00
nextSend 1564646216.09701
prefIO
rxt 0
vccu
p:
5DDDBF
00
00
00
mRssi:
mNo F4
io:
HMUSB:
-65
-65
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUSB
flg A
ts 1564646215.99709
ack:
HASH(0x288e328)
F480021EA1215DDDBF00
rssi:
HMUSB:
avg -73.5
cnt 4
lst -74
max -72
min -74
at_HMUSB:
avg -70
cnt 8
lst -69
max -66
min -75
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_BrightnessSensor Temperatur_Terrasse:luminosity
ASC_Closed_Pos 15
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 90
ASC_Shading_Angle_Right 20
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 20
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 700
ASC_Shading_StateChange_Sunny 20
ASC_TempSensor Temperatur_Terrasse:temperature
ASC_Time_Up_Early 07:55
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:10
ASC_Up time
IODev HMUSB
alias Küche - Rollladen
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon Oben:fts_shutter_10@#00FA9A Unten:fts_shutter_100@blue Home:fts_shutter_30@blue 9\d.*:fts_shutter_10@#00bfff 8\d.*:fts_shutter_20@#00bfff 7\d.*:fts_shutter_30@#blue 6\d.*:fts_shutter_40@#00bfff 5\d.*:fts_shutter_50@#20B2AA 4\d.*:fts_shutter_60@#00bfff 3\d.*:fts_shutter_70@#00bfff 2\d.*:fts_shutter_80@#00bfff 1\d.*:fts_shutter_90@#FF6D00 0\d.*:fts_shutter_1@blue
eventMap on:Oben stop:Stop off:Unten 15:15 45:45 75:Home
expert 2_raw
firmware 2.11
group Rollläden EG
icon fts_shutter_automatic@#F0E68C
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room Automation,Küche
serialNr OEQ1222412
sortby 18
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd Oben:Stop:Unten:15:45:Home
ASC Modul
Internals:
FUUID 5d41ae21-f33f-a6c6-55b2-831074a6285bf7e3
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.24-s19914/2019-07-29 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollladenautomatik
NOTIFYDEV global,Rollladenautomatik,KU_Rollladen,Temperatur_Terrasse,KU_Rollladen,ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed
NR 5956
NTFY_ORDER 51-Rollladenautomatik
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.24
READINGS:
2019-08-01 09:56:56 KU_Rollladen_PosValue 100
2019-07-31 17:05:05 ascEnable on
2019-07-31 17:05:05 controlShading off
2019-07-31 17:05:05 hardLockOut off
2019-07-31 17:08:09 room_Automation_K__che KU_Rollladen
2019-07-31 17:05:05 selfDefense off
2019-08-01 09:56:56 state manual
2019-07-31 17:05:05 sunriseTimeWeHoliday off
2019-07-31 17:38:32 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
KU_Rollladen
monitoredDevs:
ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:
KU_Rollladen userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec
KU_Rollladen:
Temperatur_Terrasse:
KU_Rollladen ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_freezeTemp 1
ASC_tempSensor Temperatur_Terrasse
ASC_twilightDevice myTwilight
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Deine NOTIFYDEV ist komplett zerschossen.
Bitte Attribut expert auf 1 stellen im ASC und dann ein set createNewNotifyDev machen.
Zitat von: CoolTux am 01 August 2019, 10:39:34
Bitte einmal eine Terassentür öffnen und das dazugehörige Rollo abfragen
FHEM::AutoShuttersControl::CheckIfShuttersWindowRecOpen('Rollonameeingeben')
Hier sollte ein 2 kommen
{FHEM::AutoShuttersControl::CheckIfShuttersWindowRecOpen('1_02_WZ_Rollladen_l')}
=>2
{FHEM::AutoShuttersControl::CheckIfShuttersWindowRecOpen('1_02_WZ_Rollladen_r')}
=>2
Zitat
Dann
{ ascAPIget('LockOut','Rollonameneingeben') }
Hier sollte bei Dir ja soft stehen.
{ ascAPIget('LockOut','1_02_WZ_Rollladen_l') }
=>soft
{ ascAPIget('LockOut','1_02_WZ_Rollladen_r') }
=>soft
Zitat
Und zu guter letzt noch
{ ascAPIget('QueryShuttersPos','Rollonameneingeben',0) }
Hier sollte nichts kommen oder eine 0
{ ascAPIget('QueryShuttersPos','1_02_WZ_Rollladen_l',0) }
=><NICHTS>
{ ascAPIget('QueryShuttersPos','1_02_WZ_Rollladen_r',0) }
=><NICHTS>
Zitat
Anstatt der 0 kannst Du auch mal die 30 testen
{ ascAPIget('QueryShuttersPos','1_02_WZ_Rollladen_l',30) }
=><NICHTS>
{ ascAPIget('QueryShuttersPos','1_02_WZ_Rollladen_r',30) }
=><NICHTS>
Zitat von: CoolTux am 01 August 2019, 12:23:14
Deine NOTIFYDEV ist komplett zerschossen.
Bitte Attribut expert auf 1 stellen im ASC und dann ein set createNewNotifyDev machen.
Ok Danke, dass habe ich jetzt gemacht..! fhem neu starten evtl. noch ?
expert wieder löschen oder stehen lassen.?
Aber wie passiert das denn.?
Zitat von: moonsorrox am 01 August 2019, 12:28:37
Ok Danke, dass habe ich jetzt gemacht..! fhem neu starten evtl. noch ?
expert wieder löschen oder stehen lassen.?
Aber wie passiert das denn.?
Musst nichts weiter machen. Kannst auch expert lassen wenn Du magst
Zitat von: dancatt am 01 August 2019, 12:27:30
{FHEM::AutoShuttersControl::CheckIfShuttersWindowRecOpen('1_02_WZ_Rollladen_l')}
=>2
{FHEM::AutoShuttersControl::CheckIfShuttersWindowRecOpen('1_02_WZ_Rollladen_r')}
=>2
{ ascAPIget('LockOut','1_02_WZ_Rollladen_l') }
=>soft
{ ascAPIget('LockOut','1_02_WZ_Rollladen_r') }
=>soft
{ ascAPIget('QueryShuttersPos','1_02_WZ_Rollladen_l',0) }
=><NICHTS>
{ ascAPIget('QueryShuttersPos','1_02_WZ_Rollladen_r',0) }
=><NICHTS>
{ ascAPIget('QueryShuttersPos','1_02_WZ_Rollladen_l',30) }
=><NICHTS>
{ ascAPIget('QueryShuttersPos','1_02_WZ_Rollladen_r',30) }
=><NICHTS>
Dann sollte Dein Rollo beim besten Willen nicht fahren
or (
CheckIfShuttersWindowRecOpen($shuttersDev) == 2
and ( $shutters->getLockOut eq 'soft'
or $shutters->getLockOut eq 'hard' )
and not $shutters->getQueryShuttersPos($posValue)
)
Das hier hätte eigentlich greifen sollen. Denn in Deinem Fall sind die Bedingungen erfüllt und somit hätte die Fahrt zurückgestellt werden sollen. Gilt aber vorerst nur wenn es wirklich eine Nachtfahrt war.
Zitat von: CoolTux am 01 August 2019, 13:34:32
Dann sollte Dein Rollo beim besten Willen nicht fahren
or (
CheckIfShuttersWindowRecOpen($shuttersDev) == 2
and ( $shutters->getLockOut eq 'soft'
or $shutters->getLockOut eq 'hard' )
and not $shutters->getQueryShuttersPos($posValue)
)
Das hier hätte eigentlich greifen sollen. Denn in Deinem Fall sind die Bedingungen erfüllt und somit hätte die Fahrt zurückgestellt werden sollen. Gilt aber vorerst nur wenn es wirklich eine Nachtfahrt war.
Nachtfahrt war eine Vermutung. Ich werde heute Abend kurz vorher mal Debug anschalten.
Zitat von: CoolTux am 01 August 2019, 12:23:14
Deine NOTIFYDEV ist komplett zerschossen.
Bitte Attribut expert auf 1 stellen im ASC und dann ein set createNewNotifyDev machen.
Eigentlich sollte er die Beschattung auch schon aktiviert haben.
Ist aber nichts passiert..?
Muss ich noch etwas einstellen.?
Zitat von: moonsorrox am 01 August 2019, 14:18:16
Eigentlich sollte er die Beschattung auch schon aktiviert haben.
Ist aber nichts passiert..?
Muss ich noch etwas einstellen.?
schalte mal debug auf 1 und lass so paar min laufen. dann zeig mal was im Log zu ASC_Debug zu finden ist.
Zitat von: CoolTux am 01 August 2019, 14:23:08
schalte mal debug auf 1 und lass so paar min laufen. dann zeig mal was im Log zu ASC_Debug zu finden ist.
Das kommt im Log
Eine Bedingung wird nicht erfüllt, wie kann ich die finden.?
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:38:27 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:38:27 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:38:27 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erf�llt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:38:27 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:38:27 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:206.78, Elevation: 52.1, Brightness: 196, OutTemp: 24.7, Fenster Position: 270, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:38:27 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 196 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:38:27 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:35:15 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:35:15 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:35:15 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:35:15 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:206.78, Elevation: 52.1, Brightness: 236, OutTemp: 24.7, Fenster Position: 270, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:35:15 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 236 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:35:15 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:35:13 - EventProcessingTwilightDevice: KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgef�hrt
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:35:13 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:206.78, Elevation: 52.1, Brightness: 253, OutTemp: 24.6, Fenster Position: 270, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:35:13 - EventProcessingTwilightDevice: KU_Rollladen RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:35:13 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladenautomatik - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung �ber alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:35:13 - EventProcessingTwilightDevice: KU_Rollladen - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:35:12 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:32:57 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:32:57 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:204.9, Elevation: 52.44, Brightness: 253, OutTemp: 24.6, Fenster Position: 270, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:32:57 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 253 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:32:57 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.01 14:30:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 8211.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:30:23 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:30:23 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:204.9, Elevation: 52.44, Brightness: 225, OutTemp: 24.4, Fenster Position: 270, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:30:23 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 225 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 14:30:23 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
Naja steht ja da was los ist. Einer der Bedingungen ist nicht mehr erfüllt.
Azimuth:206.78, Elevation: 52.1, Brightness: 196, OutTemp: 24.7, Fenster Position: 270, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
Hatte ich drüber schon gefragt, welche und wie kann ich die finden.?
Ist es diese Zeit hier:
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100.0
die Zeit hatte ich so aus der commandref genommen, erklärt sich mir aber nicht
Zitat von: moonsorrox am 01 August 2019, 14:45:03
Hatte ich drüber schon gefragt, welche und wie kann ich die finden.?
Ist es diese Zeit hier:
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100.0
die Zeit hatte ich so aus der commandref genommen, erklärt sich mir aber nicht
Das ist keine Zeit sondern der Elevation wert für Anfang und Ende. Der Elevation Wert muss also innerhalb dieser Angaben sein.
ZitatASC_Shading_StateChange_Cloudy 700
ASC_Shading_StateChange_Sunny 20
Das hier erklärt wohl das Verhalten. Sunny kann doch nicht kleiner wie Cloudy sein. Oder negiert Dein Helligkeitssensor?
mein Twilight:
Internals:
CFGFN ./FHEM/System.cfg
CONDITION 0
DEF 52.500381 9.625142
FUUID 5c4319de-f33f-a6c6-02a2-376d8080912987de
INDOOR_HORIZON 0
LATITUDE 52.500381
LONGITUDE 9.625142
NAME myTwilight
NR 4434
STATE 6
SUNPOS_OFFSET 300
SWIP 0
TYPE Twilight
VERSUCHE 0
WEATHER 0
WEATHER_HORIZON 0
READINGS:
2019-08-01 14:25:21 aktEvent sr_weather
2019-08-01 14:50:13 azimuth 212.26
2019-08-01 14:50:13 compasspoint south-southwest
2019-08-01 14:25:12 condition 0
2019-08-01 14:50:13 elevation 50.98
2019-08-01 14:25:21 horizon 0
2019-08-01 14:25:21 light 6
2019-08-01 14:25:21 nextEvent ss_weather
2019-08-01 14:25:21 nextEventTime 21:08:36
2019-08-01 14:25:12 sr 05:46:20
2019-08-01 14:25:12 sr_astro 02:29:10
2019-08-01 14:25:12 sr_civil 04:57:35
2019-08-01 14:25:12 sr_indoor 05:46:20
2019-08-01 14:25:12 sr_naut 03:59:32
2019-08-01 14:25:12 sr_weather 05:46:20
2019-08-01 14:25:12 ss 21:08:36
2019-08-01 14:25:12 ss_astro 00:21:26
2019-08-01 14:25:12 ss_civil 21:57:02
2019-08-01 14:25:12 ss_indoor 21:08:36
2019-08-01 14:25:12 ss_naut 22:54:27
2019-08-01 14:25:12 ss_weather 21:08:36
2019-08-01 14:25:21 state 6
2019-08-01 14:50:13 twilight 100
2019-08-01 14:50:13 twilight_weather 100
TIMER:
myTwilight_Midnight:
HASH myTwilight
MODIFIER Midnight
NAME myTwilight_Midnight
myTwilight_sr:
DEG 0
HASH myTwilight
LIGHT 4
MODIFIER sr
NAME myTwilight_sr
NAMENEXT sr_indoor
STATE 4
SWIP 0
TIME 1564631180.82224
myTwilight_sr_astro:
DEG -18
HASH myTwilight
LIGHT 1
MODIFIER sr_astro
NAME myTwilight_sr_astro
NAMENEXT sr_naut
STATE 1
SWIP 0
TIME 1564619350.79113
myTwilight_sr_civil:
DEG -6
HASH myTwilight
LIGHT 3
MODIFIER sr_civil
NAME myTwilight_sr_civil
NAMENEXT sr
STATE 3
SWIP 0
TIME 1564628255.8119
myTwilight_sr_indoor:
DEG 0
HASH myTwilight
LIGHT 5
MODIFIER sr_indoor
NAME myTwilight_sr_indoor
NAMENEXT sr_weather
STATE 5
SWIP 0
TIME 1564631180.83256
myTwilight_sr_naut:
DEG -12
HASH myTwilight
LIGHT 2
MODIFIER sr_naut
NAME myTwilight_sr_naut
NAMENEXT sr_civil
STATE 2
SWIP 0
TIME 1564624772.80157
myTwilight_sr_weather:
DEG 0
HASH myTwilight
LIGHT 6
MODIFIER sr_weather
NAME myTwilight_sr_weather
NAMENEXT ss_weather
STATE 6
SWIP 0
TIME 1564631180.84287
myTwilight_ss:
DEG 0
HASH myTwilight
LIGHT 3
MODIFIER ss
NAME myTwilight_ss
NAMENEXT ss_civil
STATE 9
SWIP 0
TIME 1564686516.76224
myTwilight_ss_astro:
DEG -18
HASH myTwilight
LIGHT 0
MODIFIER ss_astro
NAME myTwilight_ss_astro
NAMENEXT sr_astro
STATE 12
SWIP 0
TIME 1564611686.79113
myTwilight_ss_civil:
DEG -6
HASH myTwilight
LIGHT 2
MODIFIER ss_civil
NAME myTwilight_ss_civil
NAMENEXT ss_naut
STATE 10
SWIP 0
TIME 1564689422.7719
myTwilight_ss_indoor:
DEG 0
HASH myTwilight
LIGHT 4
MODIFIER ss_indoor
NAME myTwilight_ss_indoor
NAMENEXT ss
STATE 8
SWIP 0
TIME 1564686516.75256
myTwilight_ss_naut:
DEG -12
HASH myTwilight
LIGHT 1
MODIFIER ss_naut
NAME myTwilight_ss_naut
NAMENEXT ss_astro
STATE 11
SWIP 0
TIME 1564692867.78157
myTwilight_ss_weather:
DEG 0
HASH myTwilight
LIGHT 5
MODIFIER ss_weather
NAME myTwilight_ss_weather
NAMENEXT ss_indoor
STATE 7
SWIP 0
TIME 1564686516.74287
myTwilight_sunpos:
HASH myTwilight
MODIFIER sunpos
NAME myTwilight_sunpos
myTwilight_weather:
HASH myTwilight
MODIFIER weather
NAME myTwilight_weather
TW:
sr:
DEG 0
LIGHT 4
NAME sr
NAMENEXT sr_indoor
STATE 4
SWIP 0
TIME 1564631180.82224
sr_astro:
DEG -18
LIGHT 1
NAME sr_astro
NAMENEXT sr_naut
STATE 1
SWIP 0
TIME 1564619350.79113
sr_civil:
DEG -6
LIGHT 3
NAME sr_civil
NAMENEXT sr
STATE 3
SWIP 0
TIME 1564628255.8119
sr_indoor:
DEG 0
LIGHT 5
NAME sr_indoor
NAMENEXT sr_weather
STATE 5
SWIP 0
TIME 1564631180.83256
sr_naut:
DEG -12
LIGHT 2
NAME sr_naut
NAMENEXT sr_civil
STATE 2
SWIP 0
TIME 1564624772.80157
sr_weather:
DEG 0
LIGHT 6
NAME sr_weather
NAMENEXT ss_weather
STATE 6
SWIP 0
TIME 1564631180.84287
ss:
DEG 0
LIGHT 3
NAME ss
NAMENEXT ss_civil
STATE 9
SWIP 0
TIME 1564686516.76224
ss_astro:
DEG -18
LIGHT 0
NAME ss_astro
NAMENEXT sr_astro
STATE 12
SWIP 0
TIME 1564611686.79113
ss_civil:
DEG -6
LIGHT 2
NAME ss_civil
NAMENEXT ss_naut
STATE 10
SWIP 0
TIME 1564689422.7719
ss_indoor:
DEG 0
LIGHT 4
NAME ss_indoor
NAMENEXT ss
STATE 8
SWIP 0
TIME 1564686516.75256
ss_naut:
DEG -12
LIGHT 1
NAME ss_naut
NAMENEXT ss_astro
STATE 11
SWIP 0
TIME 1564692867.78157
ss_weather:
DEG 0
LIGHT 5
NAME ss_weather
NAMENEXT ss_indoor
STATE 7
SWIP 0
TIME 1564686516.74287
Attributes:
alias myTwilight
group DarkSky - Wedemark Wetter
room AutomationTest,Wettervorhersage
sortby 01
useExtWeather Device:cloudCover
verbose 2
Zitat von: CoolTux am 01 August 2019, 14:51:54
Das hier erklärt wohl das Verhalten. Sunny kann doch nicht kleiner wie Cloudy sein. Oder negiert Dein Helligkeitssensor?
nein der negiert nicht.
Also muss ich dieses wohl umdrehen.? Ich dachte ich muss da im Wert liegen, der Sensor sagt gerade 148
Zitat von: moonsorrox am 01 August 2019, 14:45:03
Hatte ich drüber schon gefragt, welche und wie kann ich die finden.?
Hallo moonsorrox,
ich hatte hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg958252.html#msg958252 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg958252.html#msg958252) schon mal meine Konfiguration schritt für schritt beschrieben. Du findes dort auch Beispiele für ReadingsGroup mit denen ich mit übersicht über die vielen Attribute verschafft habe.
Ich habe es gerade nochmal aktualisiert, da ich bereits weiter voran gekommen bin.
Und ein paar Bilder sind auch dabei....
Gruß
Christian
@ch.eick
Ja vielen Dank, ich habe auch von dir alles gelesen und auch die readingsgroup übernommen, die Seite mit dem Sonnenstand von dir habe ich auch genutzt nur wurde in dem Beitrag wo ich gefragt hatte nichts beantwortet.
Meine Fensterposition ist ja 270 und abschatten möchte ich von links 90 das bedeutet das er bei 190° anfängt und rechts 20 das bedeutet das er bis 290° aufhört in diesem Bereich bin ich aber noch drin..!
Der Helleigkeitssensor ist auch zwischen den eingestellten Werten die ich jetzt umgedreht habe
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20
ASC_Shading_StateChange_Sunny 700
Deshalb weiß ich grad nicht welche Bedingung nicht erfüllt ist
Er schreibt mir hier im Log auch folgendes, nur ich weiß nicht welche Zeitblockade er meint
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:11:34 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:11:34 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:219.18, Elevation: 49.2, Brightness: 110, OutTemp: 24.4, Fenster Position: 270, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:11:34 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:11:34 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:11:34 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 110 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:11:34 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:10:13 - EventProcessingTwilightDevice: KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgef�hrt
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:10:13 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:219.18, Elevation: 49.2, Brightness: 122, OutTemp: 24.5, Fenster Position: 270, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:10:13 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:10:13 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
Zitat von: moonsorrox am 01 August 2019, 15:08:11
Meine Fensterposition ist ja 270 und abschatten möchte ich von links 90 das bedeutet das er bei 190° anfängt und rechts 20 das bedeutet das er bis 290° aufhört in diesem Bereich bin ich aber noch drin..!
Der Helleigkeitssensor ist auch zwischen den eingestellten Werten die ich jetzt umgedreht habe
Deshalb weiß ich grad nicht welche Bedingung nicht erfüllt ist
Sorry, das mit den Winkel ist mir wohl durch gegangen: 180° bis 290° ist bei links 90 fenster 270 und rechts 20 richtig.
Cloudy muss immer kleiner als sunny sein und der Brightnesswert arbeitet dazwischen.
Im Log werden Dir die Werte angezeigt, die ASC gerade verarbeitet...
Update:
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:10:13 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - übergebende Werte -
Azimuth:219.18,
Elevation: 49.2,
Brightness: 122,
OutTemp: 24.5,
Fenster Position: 270,
Winkel Links: 90,
Winkel Rechts: 20,
Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA,
Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN,
Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
...und die kannst Du dann nur manuell mit Deinen Einstellungen vergleichen.
Ich habe da noch folgende readingsgroup für Astro
defmod rg_ASC_Astro readingsGroup <>,<Aufgang>,<Untergang>,<Grad>,<Elevation>,<Zeit>,<Season> (ASC_Astro):CivilTwilightMorning,CivilTwilightEvening,SunAz,SunAlt,ObsTime,ObsSeason
attr rg_ASC_Astro group ASC Environment
attr rg_ASC_Astro noheading 1
attr rg_ASC_Astro room Rollos
attr rg_ASC_Astro sortby 07
nagut und noch ein Bild, wo ich mir die ganzen Werte mal zusammengesucht habe, das macht das Vergleichen mit dem Putty Fenster und dem tail -f /opt/fhem/log/[logdatei] leichter
Gruß
Christian
Zitat von: moonsorrox am 01 August 2019, 15:08:11
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:10:13 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:219.18, Elevation: 49.2, Brightness: 122, OutTemp: 24.5, Fenster Position: 270, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
Die Beschattungswartezeit ist das Attribut Shading_WaitingPeriod
Im Log des ASC_debug stehen ja auch die Werte alle drin und ich weiß jetzt nicht welcher Wert dort Ja hat. Es steht ja direkt hinter dem Winkel 270
ZitatPosition: 270, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA
Ich weiß leider nicht was damit gemeint ist deshalb hatte ich angenommen das meine Winkel falsch sind, aber du sagst ja das die Richtig sind und ich bin j nach dem Sonnenstand da auch noch drin.
Anbei mal meine Readingsgroupb welche ich mir als Hilfe gebaut habe.
Die neuen auf deiner verlinkten Seite schaue ich mir dann an, ich wollte nur mal den einen Rollladen zum laufen bekommen dann kan ich weiter machen.
Im moment bin ich aber etwas verwirrt, weil ich nicht weiß wo und was ich suchen soll...! :-\
Zitat von: CoolTux am 01 August 2019, 15:40:09
Die Beschattungswartezeit ist das Attribut Shading_WaitingPeriod
OK die hatte ich bisher nicht drin, die habe ich jetzt mal auf "0" gesetzt
OK noch eine Erklärung ich habe die in einer Redingsgroup dort hatte ich die auf "0" aber im Rollladen Device war sie nicht drin.
Zitat von: CoolTux am 01 August 2019, 15:40:09
Die Beschattungswartezeit ist das Attribut Shading_WaitingPeriod
Gib ihm doch mal etwas Zeit
ich gebe nicht auf ;)
ich möchte das ja nutzen habe die Zeit jetzt mal auf 60 gestellt
Zitat von: moonsorrox am 01 August 2019, 15:45:40
ich gebe nicht auf ;)
ich möchte das ja nutzen habe die Zeit jetzt mal auf 60 gestellt
Er muss zweimal diese Zeit überwinden. Beim ersten mal geht er in "in reserved" und beim zweiten mal in "in" dann sollte er beschatten.
wenn ich da 60 eingestellt habe sind das doch eigentlich nur 1 min.
Das heißt meine Gesamt Wartezeit ist 2 min.
hier ma ein aktuelles debug Log
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:00:53 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:00:53 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:00:53 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:00:53 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:233.52, Elevation: 44.09, Brightness: 271, OutTemp: 25.2, Fenster Position: 270, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:00:53 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 271 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:00:53 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:58:20 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:58:20 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:58:20 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:58:20 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:233.52, Elevation: 44.09, Brightness: 242, OutTemp: 25.3, Fenster Position: 270, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:58:20 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 242 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:58:20 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:56:31 - EventProcessingTwilightDevice: KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgef�hrt
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:56:31 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
stell mal die Blocking Time für manuelles Fahren auch auf 60
Zitat von: CoolTux am 01 August 2019, 16:17:09
stell mal die Blocking Time für manuelles Fahren auch auf 60
diese
ASC_BlockingTime_afterManual 60
Es passiert nichts :-\
Sollte demnach nach 2min. Beschatten
Debug Ausgabe?
da ist sie
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.08. 1 16:37:21
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 409 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 409 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 409 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 409 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 409 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 409 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:244.25, Elevation: 38.87, Brightness: 409, OutTemp: 25.3, Fenster Position: 270, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 409 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 409 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 409 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 409 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 409 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - EventProcessingTwilightDevice: KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgef�hrt
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.08. 1 16:36:32
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 237 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 237 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 237 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 237 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 237 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 237 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:244.25, Elevation: 38.87, Brightness: 237, OutTemp: 25.2, Fenster Position: 270, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 237 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 237 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 237 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 237 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - EventProcessingTwilightDevice: KU_Rollladen RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladenautomatik - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung �ber alle Rolllos beginnt
Zitat von: moonsorrox am 01 August 2019, 16:38:41
da ist sie
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.08. 1 16:37:21
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 409 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 409 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 409 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 409 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 409 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 409 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:244.25, Elevation: 38.87, Brightness: 409, OutTemp: 25.3, Fenster Position: 270, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 409 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 409 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 409 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 409 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 409 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - EventProcessingTwilightDevice: KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgef�hrt
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.08. 1 16:36:32
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 237 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 237 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 237 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 237 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 237 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 237 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:244.25, Elevation: 38.87, Brightness: 237, OutTemp: 25.2, Fenster Position: 270, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 237 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 237 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 237 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 237 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - EventProcessingTwilightDevice: KU_Rollladen RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladenautomatik - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung �ber alle Rolllos beginnt
Mach mal bitte ein
{ ascAPIget('ShadingMaxElevation','ROLLODEVICE') }
100.0
Du hast für Sunny 700 im Attribut aber aktuell ist er bei 237
Das wird nichts. Er muss doch über den Sunny Wert kommen. Die Attribute für Sunny und Cloudy sind doch Schwellwerte die Über (Sunny) oder Unter (Cloudy) Schritten werden müssen.
OH je ich dachte der muss dazwischen stehen..! :-\
Ich habe die ganze Zeit in der commandref darüber gegrübelt, aber es ist mir nicht klar gewesen...
ZitatASC_Shading_StateChange_Cloudy - Brightness Wert ab welchen die Beschattung aufgehoben werden soll, immer in Abhängigkeit der anderen einbezogenen Sensorwerte (default: 20000)
ASC_Shading_StateChange_Sunny - Brightness Wert ab welchen Beschattung stattfinden soll, immer in Abhängigkeit der anderen einbezogenen Sensorwerte (default: 35000)
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.08. 1 17:04:40
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 213 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 213 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 213 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 213 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 213 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 213 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Alle Beschattungsbedingungen wurden erf�llt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:250.32, Elevation: 35.35, Brightness: 213, OutTemp: 26.2, Fenster Position: 270, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 213 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 213 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 213 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 213 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
Er hat jetzt beschattet ;)
Ich sage mal ein großes Dankeschön an dich CoolTux :) ;)
Ich werde morgen mal ein zweiten Rollladen in Angriff nehmen mal schauen ob ich das hinbekomme..!!1
Zitat von: moonsorrox am 01 August 2019, 17:03:49
OH je ich dachte der muss dazwischen stehen..! :-\
Sorry, ich glaube das habe ich auch falsch geschrieben :'(
Richtig ist, wenn der Sensor sunny überschreitet ist diese Bedingung für's Beschatten bereit.
Dann gilt das so lange, bis cloudy unterschritten wird.
Gruß
Christian
Zitat von: ch.eick am 01 August 2019, 17:13:03
Sorry, ich glaube das habe ich auch falsch geschrieben :'(
kein Problem, jetzt habe ich es verstanden, nachdem ich die commandref gefühlt 31mal gelesen habe ;)
Ich beschäftige mich gerade mit deinen Readingsgroup und passe die für mich an, das gibt gute Informationen besonders, wenn man sich mit dem Modul erst 3 Tage beschäftigt ;)
Eine Frage bleibt noch, wenn der Helligkeitssensor unter die Cloudy Schwelle gegangen ist in welche Position fährt er dann, kann man die angeben.?
Bei mir ist er nur auf die Pos 20 gefahren.
Normal sollte er doch die Beschattung beenden, also bei mir ganz hoch fahren pct 100
Ich hatte neulich den Partmodus für ca. 30min aktiviert. Die Jalousien wie wie gewollt nicht heruntergefahren.
Beim Beenden das Partmodus um 20:08 Uhr sind anschließend ALLE Jalousien heruntergefahren.
Und das obwohl ASC_Time_Down_Late noch lange nicht erreicht war und auch ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose noch weit weg war.
ASC_Time_Down_Late = 22:00
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose = 1800
...
2019-07-28_18:45:03 Rolladensteuerung partyMode off
2019-07-28_18:45:06 Rolladensteuerung partyMode: on
...
2019-07-28_20:08:51 Rolladensteuerung partyMode: off
2019-07-28_20:09:52 Rolladensteuerung xyz_PosValue: 100
2019-07-28_20:09:52 Rolladensteuerung drive after party mode
...
Vermutlich wirst du mir sagen, dass irgendwo noch eine Fahrt zwischengespeichert war, oder? Das kann ich mir aber nicht vorstellen.
Oder liegt das daran, dass ich um 18:45 Uhr partyMode off und direkt danach partyMode on gesetzt habe? Hier habe ich mich beim ersten Setzen verklickt.
Zitat von: moonsorrox am 01 August 2019, 18:14:47
Eine Frage bleibt noch, wenn der Helligkeitssensor unter die Cloudy Schwelle gegangen ist in welche Position fährt er dann, kann man die angeben.?
Bei mir ist er nur auf die Pos 20 gefahren.
Normal sollte er doch die Beschattung beenden
Bei mir steuert er Position 0 an, das ist ganz oben.
In meiner Beschreibung steht, dass als erstes alle Rollos mit 0 und 100 in die Endposition fahren müssen. Ansonsten kommt es zu Verschiebungen, wie bei mir am Anfang.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Zitat von: moonsorrox am 01 August 2019, 18:14:47
Eine Frage bleibt noch, wenn der Helligkeitssensor unter die Cloudy Schwelle gegangen ist in welche Position fährt er dann, kann man die angeben.?
Bei mir ist er nur auf die Pos 20 gefahren.
Normal sollte er doch die Beschattung beenden, also bei mir ganz hoch fahren pct 100
Er fährt in die letzte Position vor der Beschattungsposition
Zitat von: FunkOdyssey am 01 August 2019, 18:39:11
Ich hatte neulich den Partmodus für ca. 30min aktiviert. Die Jalousien wie wie gewollt nicht heruntergefahren.
Beim Beenden das Partmodus um 20:08 Uhr sind anschließend ALLE Jalousien heruntergefahren.
Und das obwohl ASC_Time_Down_Late noch lange nicht erreicht war und auch ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose noch weit weg war.
ASC_Time_Down_Late = 22:00
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose = 1800
...
2019-07-28_18:45:03 Rolladensteuerung partyMode off
2019-07-28_18:45:06 Rolladensteuerung partyMode: on
...
2019-07-28_20:08:51 Rolladensteuerung partyMode: off
2019-07-28_20:09:52 Rolladensteuerung xyz_PosValue: 100
2019-07-28_20:09:52 Rolladensteuerung drive after party mode
...
Vermutlich wirst du mir sagen, dass irgendwo noch eine Fahrt zwischengespeichert war, oder? Das kann ich mir aber nicht vorstellen.
Oder liegt das daran, dass ich um 18:45 Uhr partyMode off und direkt danach partyMode on gesetzt habe? Hier habe ich mich beim ersten Setzen verklickt.
Hattest Du nach der Morgenfahrt vielleicht ein Neustart von FHEM gemacht?
Zitat von: CoolTux am 01 August 2019, 19:14:21
Hattest Du nach der Morgenfahrt vielleicht ein Neustart von FHEM gemacht?
Ich bin das Log mal durchgegangen.
Ich habe zwar ein Update gemacht, aber keinen Neustart durchgeführt. Hatte ich wohl vergessen.
Im Update waren aber keine ASC-Änderungen.
Also die einzige Erklärung zum schließen wäre das ASC dachte es ist Nacht. Aber wieso ASC das dachte ist schwer zu sagen.
Okay. Ich werde es im Auge behalten.
Hallo,
Zitat von: CoolTux am 01 August 2019, 13:34:32
Dann sollte Dein Rollo beim besten Willen nicht fahren
or (
CheckIfShuttersWindowRecOpen($shuttersDev) == 2
and ( $shutters->getLockOut eq 'soft'
or $shutters->getLockOut eq 'hard' )
and not $shutters->getQueryShuttersPos($posValue)
)
Das hier hätte eigentlich greifen sollen. Denn in Deinem Fall sind die Bedingungen erfüllt und somit hätte die Fahrt zurückgestellt werden sollen. Gilt aber vorerst nur wenn es wirklich eine Nachtfahrt war.
Hier mal ein list vom ASC-Device. Es ist zu erkennen dass um 21:20 Uhr runtergefahren wird.
Internals:
.FhemMetaInternals 1
FUUID 5c765ad0-f33f-cf0a-55eb-449998b200d8a87e
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.25-s19917/2019-07-30 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME asc_Rollladen
NOTIFYDEV global,asc_Rollladen,1_02_WZ_Rollladen_l,1_02_WZ_Rollladen_r,1_06_KU_Rollladen,residents,1_02_WZ_Rollladen_r,1_06_KU_Tuerkontakt,1_06_KU_Rollladen,1_02_WZ_Rollladen_l,tw_Altenglan,1_02_WZ_Tuerkontakt,ws980wifi
NR 391
NTFY_ORDER 51-asc_Rollladen
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.25
.attraggr:
.attrminint:
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-25 12:16:46 .monitoredDevs {"tw_Altenglan":{"asc_Rollladen":"ASC_twilightDevice"},"1_02_WZ_Rollladen_l":{},"1_02_WZ_Rollladen_r":{},"1_02_WZ_Tuerkontakt":{"1_02_WZ_Rollladen_r":"ASC_WindowRec","1_02_WZ_Rollladen_l":"ASC_WindowRec"},"1_06_KU_Rollladen":{},"1_06_KU_Tuerkontakt":{"1_06_KU_Rollladen":"ASC_WindowRec"},"residents":{"asc_Rollladen":"ASC_residentsDev"},"ws980wifi":{"1_06_KU_Rollladen":"ASC_BrightnessSensor","1_02_WZ_Rollladen_r":"ASC_BrightnessSensor","1_02_WZ_Rollladen_l":"ASC_BrightnessSensor"}}
2019-08-01 08:00:35 1_02_WZ_Rollladen_l_PosValue 100
2019-07-26 08:30:02 1_02_WZ_Rollladen_l_lastDelayPosValue 100
2019-08-01 08:30:02 1_02_WZ_Rollladen_l_lastPosValue 0
2019-08-01 08:30:02 1_02_WZ_Rollladen_l_nextAstroTimeEvent 1.08.2019 - 21:20
2019-08-01 08:00:36 1_02_WZ_Rollladen_r_PosValue 100
2019-07-31 21:22:19 1_02_WZ_Rollladen_r_lastDelayPosValue 0
2019-08-01 08:30:02 1_02_WZ_Rollladen_r_lastPosValue 0
2019-08-01 08:30:02 1_02_WZ_Rollladen_r_nextAstroTimeEvent 1.08.2019 - 21:20
2019-08-01 07:00:33 1_06_KU_Rollladen_PosValue 100
2019-07-26 07:30:02 1_06_KU_Rollladen_lastDelayPosValue 100
2019-08-01 07:30:02 1_06_KU_Rollladen_lastPosValue 0
2019-08-01 07:30:02 1_06_KU_Rollladen_nextAstroTimeEvent 1.08.2019 - 21:20
2019-06-04 11:16:22 ascEnable on
2019-06-25 08:52:07 controlShading on
2019-07-24 15:43:58 hardLockOut off
2019-02-27 10:39:29 partyMode off
2019-07-31 08:33:39 room_1_02_WZ_9_06_CUL_HM 1_02_WZ_Rollladen_l,1_02_WZ_Rollladen_r
2019-07-31 08:33:39 room_1_06_KU_9_06_CUL_HM 1_06_KU_Rollladen
2019-02-27 10:39:29 selfDefense off
2019-08-01 08:30:02 state created new drive timer
2019-03-01 16:27:16 sunriseTimeWeHoliday on
2019-07-31 08:33:39 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
1_02_WZ_Rollladen_l
1_02_WZ_Rollladen_r
1_06_KU_Rollladen
monitoredDevs:
1_02_WZ_Rollladen_l:
1_02_WZ_Rollladen_r:
1_02_WZ_Tuerkontakt:
1_02_WZ_Rollladen_l ASC_WindowRec
1_02_WZ_Rollladen_r ASC_WindowRec
1_06_KU_Rollladen:
1_06_KU_Tuerkontakt:
1_06_KU_Rollladen ASC_WindowRec
residents:
asc_Rollladen ASC_residentsDev
tw_Altenglan:
asc_Rollladen ASC_twilightDevice
ws980wifi:
1_02_WZ_Rollladen_l ASC_BrightnessSensor
1_02_WZ_Rollladen_r ASC_BrightnessSensor
1_06_KU_Rollladen ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -2
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_residentsDev residents:state
ASC_tempSensor ws980wifi:temperature
ASC_twilightDevice tw_Altenglan
DbLogExclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
group Rollladen
icon fts_shutter_automatic
room 1_02_WZ,1_06_KU
Hier die Debug-Ausgabe:
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:28 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:28 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:28 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:28 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:48 - FnSetCmdFn: 1_06_KU_Rollladen - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.08.01 21:20:48.080 3: CUL_HM set 1_06_KU_Rollladen pct 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:48 - FnSetDriveCmd: 1_06_KU_Rollladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:48 - FnSetDriveCmd: 1_06_KU_Rollladen - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:48 - FnShuttersCommandSet: 1_06_KU_Rollladen - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassent�r
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:48 - FnSetCmdFn: 1_02_WZ_Rollladen_l - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 30. Grund der Fahrt: night close
2019.08.01 21:20:48.237 3: CUL_HM set 1_02_WZ_Rollladen_l pct 30
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:48 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_l - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:48 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_l - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:48 - FnShuttersCommandSet: 1_02_WZ_Rollladen_l - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassent�r
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:48 - FnShuttersCommandSet: 1_02_WZ_Rollladen_r - Die Fahrt wird zur�ckgestellt. Grund kann ein ge�ffnetes Fenster sein oder ein aktivierter Party Modus
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:48 - EventProcessingShutters: 1_06_KU_Rollladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1564687248 Last Position Timestamp: 1564687248 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:48 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:48 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1564687248 Last Position Timestamp: 1564687248 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:49 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:21:09 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1564687269 Last Position Timestamp: 1564687248 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 30
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:21:09 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
Rechts der fährt korrekterweise wegen dem Fenster nicht. Aber leider wieder der Linke und zwar in die ComfortPos.
Vielen Dank.
PS: Folgende Warnung noch im Log gefunden
PERL WARNING: Use of uninitialized value $posValue in numeric lt (<) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 3967
Gruß Daniel.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 21:20:48 - FnShuttersCommandSet: 1_02_WZ_Rollladen_r - Die Fahrt wird zur�ckgestellt. Grund kann ein ge�ffnetes Fenster sein oder ein aktivierter Party Modus
Hier wurde es korrekt erkannt. Er hat also wirklich erkannt das Terrassentür auf ist.
Aber wieso er das beim linken nicht macht. Kannst Du beim linken noch mal die Abfragen machen bitte welche ich Dir heute Vormittag gegeben habe?
{ ascAPIget('QueryShuttersPos','ROLLONAME'30) }
Mach das bitte einmal für das linke Rollo
FHEM::AutoShuttersControl::CheckIfShuttersWindowRecOpen('1_02_WZ_Rollladen_l')
=>0
{ ascAPIget('LockOut','1_02_WZ_Rollladen_l') }
=>soft
{ ascAPIget('QueryShuttersPos','1_02_WZ_Rollladen_l',0) }
=><NICHTS>
{ ascAPIget('QueryShuttersPos','1_02_WZ_Rollladen_l',30) }
=>1
Hier hatte er heute mittag nichts angezeigt
Zitat von: dancatt am 01 August 2019, 21:50:38
FHEM::AutoShuttersControl::CheckIfShuttersWindowRecOpen('1_02_WZ_Rollladen_l')
=>0
Terrassentür ist anscheinend geschlossen
Zitat von: dancatt am 01 August 2019, 21:50:38
{ ascAPIget('QueryShuttersPos','1_02_WZ_Rollladen_l',0) }
=><NICHTS>
Null ist geschlossen, richtig? Das passt denn es heisst das die aktuelle Position oberhalb von 0 ist
Zitat von: dancatt am 01 August 2019, 21:50:38
{ ascAPIget('QueryShuttersPos','1_02_WZ_Rollladen_l',30) }
=>1
Hier hatte er heute mittag nichts angezeigt
Das ist durchaus möglich. Die aktuelle Position ist anscheinend nicht oberhalb der Zielposition, also 30
Zum Zeitpunkt der Abfragen war die Tür geschlossen und beide Rollläden unten.
Ja. 0 ist geschlossen
Kannst Du für den linken bitte einmal die Tür auf machen und den linken nach oben (offen) fahren und dann noch mal diese Abfragen machen.?
Zitat von: CoolTux am 01 August 2019, 19:11:42
Er fährt in die letzte Position vor der Beschattungsposition
OK, dann erklärt sich 20, weil diese Position hatte er vorher... :)
Ich hatte so gehofft das es jetzt alles läuft, leider nicht er ist heute Abend nicht runter gefahren.
Eventuell ist er etwas verwirrt durch das viele rum geteste. Du fährst mit Astro runter? Oder feste Zeit?
Fahre mit Astro runter und es steht auch die Zeit drin von heute 1.08.2019 - 21:57 Uhr
Normal sollte sie sich schon geändert haben auf morgen Abend ist sie aber nicht.
ASC_Down astro
Öffnen morgen früh 2.08.2019 - 07:45 öffne ich über time
ASC_Up time
Diese Zeiten kann ich alle drin lassen.?
ASC_Time_Down_Early 16:15
ASC_Time_Down_Late 22:15
ASC_Time_Up_Early 07:45
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:15
Ja das passt so. Beobachte mal.
Zitat von: CoolTux am 01 August 2019, 22:06:44
Kannst Du für den linken bitte einmal die Tür auf machen und den linken nach oben (offen) fahren und dann noch mal diese Abfragen machen.?
{ FHEM::AutoShuttersControl::CheckIfShuttersWindowRecOpen('1_02_WZ_Rollladen_l') }
=>2
{ ascAPIget('LockOut','1_02_WZ_Rollladen_l') }
=>soft
{ ascAPIget('QueryShuttersPos','1_02_WZ_Rollladen_l',0) }
=><NICHTS>
Ich versuche das mal bei mir noch mal mit Deinen Einstellungen zu testen. Aber eigentlich ist alles schick bei Dir.
Zitat von: CoolTux am 02 August 2019, 05:03:54
Ja das passt so. Beobachte mal.
Leider heute morgen nicht hochgefahren :-\
Wäre es vielleicht eine Idee dass das Modul ASC x verschiedene ReadingsGroup bereitstellt?
Beispiel ReadingsGroup "Beschattung" für alle Rollläden:
- Anzeige aller relevanten ASC-Beschattungs-Grenzwerte des Rollladens (Sollwerte)
- Anzeige aller relevanten Werte aus den "Fremddevices" (z.B. Brightnesssensor, Twilight) (Istwerte)
Dies würde einen guten Überblick verschaffen.
Zitat von: dancatt am 02 August 2019, 11:05:32
Wäre es vielleicht eine Idee dass das Modul ASC x verschiedene ReadingsGroup bereitstellt?
Beispiel ReadingsGroup "Beschattung" für alle Rollläden:
- Anzeige aller relevanten ASC-Beschattungs-Grenzwerte des Rollladens (Sollwerte)
- Anzeige aller relevanten Werte aus den "Fremddevices" (z.B. Brightnesssensor, Twilight) (Istwerte)
Dies würde einen guten Überblick verschaffen.
Darüber wurde schon nachgedacht. Aber ich bin ja noch in der Testphase und beim ausmerzen von Fehlern. Kann man aber später gerne dazu tun.
Zitat von: moonsorrox am 02 August 2019, 09:42:32
Leider heute morgen nicht hochgefahren :-\
Mach mal ein renewSetSunrise.... und erstelle damit die Timer neu.
Zitat von: CoolTux am 02 August 2019, 11:24:24
Darüber wurde schon nachgedacht. Aber ich bin ja noch in der Testphase und beim ausmerzen von Fehlern. Kann man aber später gerne dazu tun.
Ok. Vielen Dank.
Ich würde aber vermuten dass die Benutzer bei der Beschattung weniger Fehler machen würden wenn man das optisch in einer Ansicht hätte.
Durchaus denkbar
Hallo,
ich habe in den letzten Tagen meine Rollos von DOIF auf dieses tolle Modul umgestellt, an dieser Stelle erstmal vielen Dank für die ganze Arbeit die da drin steckt.
Ich habe eine Frage zum Thema Roommates:
Bisher habe ich in dein DOIFs unterschieden, ob der Bewohner eines Zimmers zuhause ist oder nicht. Wenn der Bewohner nicht anwesend ist, wurden die Rollos morgens automatisch hoch gefahren, ansonsten nicht (die Rollos wurden dann von Hand hochgefahren wenn man aufgestanden ist). Die Anwesenheit wird über Residents / Roomates verwaltet. Jetzt habe ich für das Schlafzimmer von mir und meiner Frau uns beide als Roommate eingetragen und den ASC_Mode_Up auf absent gestellt. Heute Nacht hatten wir das Rollo zum Lüften geöffnet. Als ich heute morgen vom Brötchen holen nach Hause gekommen bin, hat das ASC Modul dann scheinbar das Rollo geschlossen, als mein Handy sich wieder ins WLAN eingeloggt hat und das Roommate Device von mir von absent auf present gewechselt hat. Ist das so gewollt oder habe ich etwas falsch konfiguriert?
Zitat von: CoolTux am 02 August 2019, 11:25:26
Mach mal ein renewSetSunrise.... und erstelle damit die Timer neu.
OK ist gemacht und Timmer sind aktualisiert, er erkennt jetzt auch das WoE ist und hat gleich die Zeit vom WoE rein geschrieben.
Mal schauen ob es jetzt läuft
ASC_Time_DriveDown 2.08.2019 - 21:55
ASC_Time_DriveUp 3.08.2019 - 08:15
Zitat von: Johnnyflash am 02 August 2019, 13:26:12
Hallo,
ich habe in den letzten Tagen meine Rollos von DOIF auf dieses tolle Modul umgestellt, an dieser Stelle erstmal vielen Dank für die ganze Arbeit die da drin steckt.
Ich habe eine Frage zum Thema Roommates:
Bisher habe ich in dein DOIFs unterschieden, ob der Bewohner eines Zimmers zuhause ist oder nicht. Wenn der Bewohner nicht anwesend ist, wurden die Rollos morgens automatisch hoch gefahren, ansonsten nicht (die Rollos wurden dann von Hand hochgefahren wenn man aufgestanden ist). Die Anwesenheit wird über Residents / Roomates verwaltet. Jetzt habe ich für das Schlafzimmer von mir und meiner Frau uns beide als Roommate eingetragen und den ASC_Mode_Up auf absent gestellt. Heute Nacht hatten wir das Rollo zum Lüften geöffnet. Als ich heute morgen vom Brötchen holen nach Hause gekommen bin, hat das ASC Modul dann scheinbar das Rollo geschlossen, als mein Handy sich wieder ins WLAN eingeloggt hat und das Roommate Device von mir von absent auf present gewechselt hat. Ist das so gewollt oder habe ich etwas falsch konfiguriert?
Du hast nichts falsch konfiguriert. ASC hat erkannt das es Nacht ist und Du wirst für ASC_Mode_Down home oder always haben. Wenn dann ein Bewohner nach Hause kommt und der Status auf home wechselt werden die Rollos geschlossen wegen Nacht. Ich gehe davon aus das Deine Frau aber nicht auf asleep oder so stand denn sonst hätten die Rollos nicht fahren dürfen.
Das ist richtig, ich verwende für meine Bewohner nur absent, gone und home, asleep und gotosleep verwende ich nicht. Ist das von mir gewünschte Verhalten irgendwie hinzukriegen? Ich hatte erwartet, dass das eintragen von Bewohnern das schließen der Rollläden nicht beeinflusst, wenn der ASC_Mode_Down auf always steht. Oder bezieht sich das auf Residents und nicht auf Roommate?
Leider nein. Always für down bedeutet fahre immer runter. Also generell bei Nacht und wenn Bewohner hinterlegt auch noch sobald einer auf schlafen steht.
Ich finde das sehr komfortabel das sich die Rollos schließen wenn nur ein Bewohner sich auf schlafen stellt und öffnen sobald kein Bewohner mehr auf asleep steht.
Ich bin mit dem erkennen der manuellen Fahrten nur bedingt weiter....
Immerhin wurden mittlerweile auch die Homematic-Rolladen erkannt und das Reading "LastDrive" angelegt.
Erkennen der manuellen Fahrt scheinbar nur sporadisch.
Eben wurden sie nicht erkannt. ASC auf debug 1 und verbose 5 gestellt, Rolladen manuell gefahren und plötzlich wird die manuelle Fahrt erkannt.
Verstehe ich nicht und beobachte das weiter.
Neues Problem:
Selfdefense_mode steht auf "absent".
Lustigerweise werden nun ALLE Rolladen bei Abwesenheit komplett herunter gefahren, völlig gleich ob "selfDefense_exclude = on" gesetzt ist und auch gleich ob die Fenster geschlossen sind. Die Rolladen fahren stumpf herunter.
Aktuelle Version 0.6.25.
Zitat von: CoolTux am 02 August 2019, 14:21:14
Leider nein. Always für down bedeutet fahre immer runter. Also generell bei Nacht und wenn Bewohner hinterlegt auch noch sobald einer auf schlafen steht.
Ich finde das sehr komfortabel das sich die Rollos schließen wenn nur ein Bewohner sich auf schlafen stellt und öffnen sobald kein Bewohner mehr auf asleep steht.
Grundsätzlich hast du recht, es ist sehr komfortabel.
Unter den beschriebenen Umständen allerdings ist es nicht komfortabel sondern eher nervig.
Wenn ich den Rolladen vor der Tag-Öffnung (also in der Nacht oder sehr sehr früh) manuell hochfahre (aus welchem Grund auch immer) und zwischendurch das Haus verlasse ist es sicher nicht gewollt dass der Rolladen wieder schliesst wenn ich heimkomme, es sei denn ein Roommate geht auf asleep (Was ja hier nicht der Fall war), auch wenn die Day-open-Zeit nicht erreicht ist.
grtz
Zitat von: C0mmanda am 02 August 2019, 16:36:33
Ich bin mit dem erkennen der manuellen Fahrten nur bedingt weiter....
Immerhin wurden mittlerweile auch die Homematic-Rolladen erkannt und das Reading "LastDrive" angelegt.
Erkennen der manuellen Fahrt scheinbar nur sporadisch.
Eben wurden sie nicht erkannt. ASC auf debug 1 und verbose 5 gestellt, Rolladen manuell gefahren und plötzlich wird die manuelle Fahrt erkannt.
Verstehe ich nicht und beobachte das weiter.
Neues Problem:
Selfdefense_mode steht auf "absent".
Lustigerweise werden nun ALLE Rolladen bei Abwesenheit komplett herunter gefahren, völlig gleich ob "selfDefense_exclude = on" gesetzt ist und auch gleich ob die Fenster geschlossen sind. Die Rolladen fahren stumpf herunter.
Aktuelle Version 0.6.25.
Grundsätzlich hast du recht, es ist sehr komfortabel.
Unter den beschriebenen Umständen allerdings ist es nicht komfortabel sondern eher nervig.
Wenn ich den Rolladen vor der Tag-Öffnung (also in der Nacht oder sehr sehr früh) manuell hochfahre (aus welchem Grund auch immer) und zwischendurch das Haus verlasse ist es sicher nicht gewollt dass der Rolladen wieder schliesst wenn ich heimkomme, es sei denn ein Roommate geht auf asleep (Was ja hier nicht der Fall war), auch wenn die Day-open-Zeit nicht erreicht ist.
grtz
SelfDefense absent bedeutet das alle Rollos egal ob Fenster offen oder nicht runter fahren. Allerdings sollte in der Tat exclude funktionieren.
Wenn es morgens ist mit dem Haus verlassen hilft eventuell das blockingBeforSunrise höher zu setzen.
Zitat von: CoolTux am 02 August 2019, 17:11:44
SelfDefense absent bedeutet das alle Rollos egal ob Fenster offen oder nicht runter fahren. Allerdings sollte in der Tat exclude funktionieren.
Ah.. okay...
Wie erreiche ich das gewohnte Verhalten? (Bei Abwesenheit nur Rolläden schliessen bei geöffnetem Fenster?)
Das Attribut "SelfDefenseMode = absent" im Rolladendevice einfach löschen?
Zitat von: C0mmanda am 02 August 2019, 17:22:08
Ah.. okay...
Wie erreiche ich das gewohnte Verhalten? (Bei Abwesenheit nur Rolläden schliessen bei geöffnetem Fenster?)
Das Attribut "SelfDefenseMode = absent" im Rolladendevice einfach löschen?
Das Attribut einfach löschen oder auf gone stellen
Zitat von: CoolTux am 02 August 2019, 14:21:14
Leider nein. Always für down bedeutet fahre immer runter. Also generell bei Nacht und wenn Bewohner hinterlegt auch noch sobald einer auf schlafen steht.
Ich finde das sehr komfortabel das sich die Rollos schließen wenn nur ein Bewohner sich auf schlafen stellt und öffnen sobald kein Bewohner mehr auf asleep steht.
Klar,
das ist komfortabel, keine Frage. Aber ist es denn notwendig, dass die Rollos geschlossen werden wenn ein Wechsel von absent auf home eines Roommates stattfindet, wenn das Attribut ASC_Mode_Down auf allways steht? Denn wenn es auf allways steht, bedeutet dass doch sowieso, dass unter allen Umständen - also unabhängig vom Status des Roommate - runter gefahren wird. Das von dir erwähnte Verhalten (was ja auf jeden Fall Sinn macht wenn man die Stati asleep und wakeup verwendet!) bleibt ja davon unbeeinflusst.
Hallo liebe Gemeinde,
Ich hab generelle Verständnisprobleme bei ASC, bin noch nicht hinter die Logik gestiegen.
Es bewegt sich bei mir kein Rolladen. Eingerichtet habe ich dies mit der Wiki.
Wo liegt mein Denk.- bzw Verständnissfehler.
ASC:
Internals:
FUUID 5d407210-f33f-28eb-4d59-678be458cabf3772
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.24-s19914/2019-07-29 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC_Rolladen
NOTIFYDEV global,ASC_Rolladen,Markise,Rollo_Bad,Rollo_Buero,Rollo_Eltern,Rollo_Essen_Fenster,Rollo_Kind,Rollo_Kueche,Rollo_Schiebetuer,Rollo_Schiebetuerfenster,Rollo_Treppe,Rollo_WC,Rollo_Wohn_Sued_links,Rollo_Wohn_Sued_rechts,Rollo_Wohn_West,HM_58F0BD[,AstroZeiten,rgr_Bewohner[,HM_6620FF_Rain[
NR 483
NTFY_ORDER 51-ASC_Rolladen
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.24
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-02 20:51:18 Markise_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Markise_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Bad_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Bad_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Buero_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Buero_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Eltern_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Eltern_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Essen_Fenster_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Essen_Fenster_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Kind_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Kind_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Kueche_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Kueche_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Schiebetuer_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Schiebetuer_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Schiebetuerfenster_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Schiebetuerfenster_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Treppe_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Treppe_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_WC_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_WC_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Wohn_Sued_links_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Wohn_Sued_links_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Wohn_Sued_rechts_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Wohn_Sued_rechts_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Wohn_West_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Wohn_West_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-07-30 18:36:32 ascEnable on
2019-07-30 19:17:10 controlShading on
2019-07-30 18:36:32 hardLockOut off
2019-07-30 19:04:35 room_Erdgescho Rollo_Essen_Fenster,Rollo_Kueche,Rollo_Schiebetuer,Rollo_Schiebetuerfenster,Rollo_WC,Rollo_Wohn_Sued_links,Rollo_Wohn_Sued_rechts,Rollo_Wohn_West
2019-07-30 19:04:35 room_Erdgescho_Garten Markise
2019-07-30 19:04:35 room_Obergescho Rollo_Bad,Rollo_Buero,Rollo_Eltern,Rollo_Kind,Rollo_Treppe
2019-07-30 18:36:32 selfDefense off
2019-08-02 20:51:18 state created new drive timer
2019-07-30 19:16:25 sunriseTimeWeHoliday on
2019-07-30 19:34:54 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Markise
Rollo_Bad
Rollo_Buero
Rollo_Eltern
Rollo_Essen_Fenster
Rollo_Kind
Rollo_Kueche
Rollo_Schiebetuer
Rollo_Schiebetuerfenster
Rollo_Treppe
Rollo_WC
Rollo_Wohn_Sued_links
Rollo_Wohn_Sued_rechts
Rollo_Wohn_West
monitoredDevs:
AstroZeiten:
ASC_Rolladen ASC_twilightDevice
HM_58F0BD[:
ASC_Rolladen ASC_windSensor
HM_6620FF_Rain[:
ASC_Rolladen ASC_rainSensor
rgr_Bewohner[:
ASC_Rolladen ASC_residentsDev
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_rainSensor HM_6620FF_Rain[:state] MAXTRIGGER[:dry] [dry]
ASC_residentsDev rgr_Bewohner[:presence]
ASC_tempSensor HM_58F0BD[:temperature]
ASC_twilightDevice AstroZeiten
ASC_windSensor HM_58F0BD[:windSpeed]
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
und Rollo:
Internals:
BTN 11
DEF 1444 11
FUUID 5c449cec-f33f-28eb-0432-fb9b35ec83667403
IODev SCC1
NAME Rollo_WC
NR 90
STATE Auf
TYPE FS20
XMIT 1444
CODE:
1 1444 11
READINGS:
2019-07-30 18:58:46 ASC_Enable on
2019-08-02 20:51:18 ASC_Time_DriveDown 3.08.2019 - 20:51
2019-08-02 20:51:18 ASC_Time_DriveUp 3.08.2019 - 08:00
2019-07-30 19:04:39 associatedWith ASC_Rolladen
2019-07-27 16:53:45 state on
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading position
ASC_WiggleValue 2
IODev SCC1
alias Rollo WC
devStateIcon Zu:fts_shutter_up@blue:Zu Schatten:fts_shutter_70@orange Auf:fts_shutter_down@green:Auf
eventMap /on:Auf/off-for-timer 10:Regen/off:Zu/
group Rolladen_EG
icon fts_shutter_updown@#548dd4
model fs20rsu
room Erdgeschoss
sortby 8
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd Auf:Regen:Zu
Danke und Gruss
Andi
Zitat von: Johnnyflash am 02 August 2019, 21:40:57
Klar,
das ist komfortabel, keine Frage. Aber ist es denn notwendig, dass die Rollos geschlossen werden wenn ein Wechsel von absent auf home eines Roommates stattfindet, wenn das Attribut ASC_Mode_Down auf allways steht? Denn wenn es auf allways steht, bedeutet dass doch sowieso, dass unter allen Umständen - also unabhängig vom Status des Roommate - runter gefahren wird. Das von dir erwähnte Verhalten (was ja auf jeden Fall Sinn macht wenn man die Stati asleep und wakeup verwendet!) bleibt ja davon unbeeinflusst.
Ich kann es mir gerne in Bezug auf ALWAYS noch einmal anschauen. Magst Du bitte einen Issues im Git auf machen damit ich es nicht vergesse.
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/issues
Zitat von: Der Neuling am 02 August 2019, 21:45:36
Hallo liebe Gemeinde,
Ich hab generelle Verständnisprobleme bei ASC, bin noch nicht hinter die Logik gestiegen.
Es bewegt sich bei mir kein Rolladen. Eingerichtet habe ich dies mit der Wiki.
Wo liegt mein Denk.- bzw Verständnissfehler.
ASC:
Internals:
FUUID 5d407210-f33f-28eb-4d59-678be458cabf3772
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.24-s19914/2019-07-29 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC_Rolladen
NOTIFYDEV global,ASC_Rolladen,Markise,Rollo_Bad,Rollo_Buero,Rollo_Eltern,Rollo_Essen_Fenster,Rollo_Kind,Rollo_Kueche,Rollo_Schiebetuer,Rollo_Schiebetuerfenster,Rollo_Treppe,Rollo_WC,Rollo_Wohn_Sued_links,Rollo_Wohn_Sued_rechts,Rollo_Wohn_West,HM_58F0BD[,AstroZeiten,rgr_Bewohner[,HM_6620FF_Rain[
NR 483
NTFY_ORDER 51-ASC_Rolladen
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.24
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-02 20:51:18 Markise_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Markise_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Bad_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Bad_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Buero_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Buero_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Eltern_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Eltern_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Essen_Fenster_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Essen_Fenster_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Kind_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Kind_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Kueche_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Kueche_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Schiebetuer_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Schiebetuer_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Schiebetuerfenster_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Schiebetuerfenster_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Treppe_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Treppe_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_WC_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_WC_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Wohn_Sued_links_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Wohn_Sued_links_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Wohn_Sued_rechts_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Wohn_Sued_rechts_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Wohn_West_lastPosValue 0
2019-08-02 20:51:18 Rollo_Wohn_West_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 08:00
2019-07-30 18:36:32 ascEnable on
2019-07-30 19:17:10 controlShading on
2019-07-30 18:36:32 hardLockOut off
2019-07-30 19:04:35 room_Erdgescho Rollo_Essen_Fenster,Rollo_Kueche,Rollo_Schiebetuer,Rollo_Schiebetuerfenster,Rollo_WC,Rollo_Wohn_Sued_links,Rollo_Wohn_Sued_rechts,Rollo_Wohn_West
2019-07-30 19:04:35 room_Erdgescho_Garten Markise
2019-07-30 19:04:35 room_Obergescho Rollo_Bad,Rollo_Buero,Rollo_Eltern,Rollo_Kind,Rollo_Treppe
2019-07-30 18:36:32 selfDefense off
2019-08-02 20:51:18 state created new drive timer
2019-07-30 19:16:25 sunriseTimeWeHoliday on
2019-07-30 19:34:54 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Markise
Rollo_Bad
Rollo_Buero
Rollo_Eltern
Rollo_Essen_Fenster
Rollo_Kind
Rollo_Kueche
Rollo_Schiebetuer
Rollo_Schiebetuerfenster
Rollo_Treppe
Rollo_WC
Rollo_Wohn_Sued_links
Rollo_Wohn_Sued_rechts
Rollo_Wohn_West
monitoredDevs:
AstroZeiten:
ASC_Rolladen ASC_twilightDevice
HM_58F0BD[:
ASC_Rolladen ASC_windSensor
HM_6620FF_Rain[:
ASC_Rolladen ASC_rainSensor
rgr_Bewohner[:
ASC_Rolladen ASC_residentsDev
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_rainSensor HM_6620FF_Rain[:state] MAXTRIGGER[:dry] [dry]
ASC_residentsDev rgr_Bewohner[:presence]
ASC_tempSensor HM_58F0BD[:temperature]
ASC_twilightDevice AstroZeiten
ASC_windSensor HM_58F0BD[:windSpeed]
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
und Rollo:
Internals:
BTN 11
DEF 1444 11
FUUID 5c449cec-f33f-28eb-0432-fb9b35ec83667403
IODev SCC1
NAME Rollo_WC
NR 90
STATE Auf
TYPE FS20
XMIT 1444
CODE:
1 1444 11
READINGS:
2019-07-30 18:58:46 ASC_Enable on
2019-08-02 20:51:18 ASC_Time_DriveDown 3.08.2019 - 20:51
2019-08-02 20:51:18 ASC_Time_DriveUp 3.08.2019 - 08:00
2019-07-30 19:04:39 associatedWith ASC_Rolladen
2019-07-27 16:53:45 state on
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading position
ASC_WiggleValue 2
IODev SCC1
alias Rollo WC
devStateIcon Zu:fts_shutter_up@blue:Zu Schatten:fts_shutter_70@orange Auf:fts_shutter_down@green:Auf
eventMap /on:Auf/off-for-timer 10:Regen/off:Zu/
group Rolladen_EG
icon fts_shutter_updown@#548dd4
model fs20rsu
room Erdgeschoss
sortby 8
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd Auf:Regen:Zu
Danke und Gruss
Andi
Hallo Andi,
Da ist so einiges bei Dir. Aber das wichtigste ist, Du hast kein Reading welches die Position des Rollos in nummerischen Wert an gibt. Das brauchst Du auf alle Fälle. Ausserdem muß dieser Name auch gleich der set Befehl zum steuern sein.
Und nun zu den Kleinigkeiten. Bei den Beispielen eines Attribute Wert Aufbaus sind [ ] immer kann muss aber nicht sein. Also der Wert der in [ ] steht. Die [ ] sind weg zu lassen.
ASC_rainSensor HM_6620FF_Rain[:state] MAXTRIGGER[:dry] [dry]
ASC_residentsDev rgr_Bewohner[:presence]
ASC_tempSensor HM_58F0BD[:temperature]
ASC_twilightDevice AstroZeiten
ASC_windSensor HM_58F0BD[:windSpeed]
ASC_rainSensor HM_6620FF_Rain:state
ASC_residentsDev rgr_Bewohner
ASC_tempSensor HM_58F0BD
ASC_twilightDevice AstroZeiten
ASC_windSensor HM_58F0BD:windSpeed
Moin,
Da ich heute sehr früh wach war ist mir etwas neues aufgefallen.
Die Logik scheint nicht damit klar zu kommen wenn vor dem Day_open Veränderungen stattfinden.
Meine WE_open Zeit: 07:30.
Um ca. 6:00Uhr habe ich 2 Fenster auf Kipp gestellt. Automatik fährt korrekt in Ventilate Position.
1 Fenster war die ganz Nacht durch auf Kipp, Ventilate --> OK.
Um ca. 7Uhr habe ich kurz das Haus verlassen. Alle Rolläden mit gekippten Fenstern fahren korrekt in SelfDefense.
Um ca. 7:10Uhr komme ich wieder heim und die Fenster fahren (bis auf 1 Ausnahme) wieder in Ventilate Position. Auch fast richtig.
Das eine Fenster bleibt auf selfDefense aktive.
Um 7:30 (WE_open Zeit) allerdings bleiben alle Rolläden mit gekippten Fenstern unten. Der Rest fährt
2 Fenster halten das Last_Drive reading "ventilate - window open" das eine Fenster bleibt in selfDefense active.
Gruß
Hallo CoolTux,
ich nutze ja aktuell die 0.6.22 Develop Version, wegen dem FHEM Crash welches die .6.21 bei mir generiert, sobald ein Roommate absent geht. Mit der 6.22 crasht es zwar nicht mehr aber es ist irgendwie noch ein Bug drin. Ich versuche es mal zu beschrieben.
Sobald ein Roommate (es sind 2 eingetragen) absent ist, fahren alle Rollos die in ASC_Shading_Mode "absent" eingetragen haben und nicht bereits auf shading_pos sind, auf Pos 0 (zu). Und das obwohl weder alle Kriterien für ein Shading dieser Devices erfüllt sind und auch der zweite Roommate noch home ist. Pos 0 wäre auch falsch da Shading_Pos z.B. 35 wäre. ASC meldetet während dem fahren "Roommade absent" im Device steht aber nach dem Fahren "ASC_ShuttersLastDrive:manual"
Im Debug passiert das :
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:16 - FnIsDay: ku_rollo Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:16 - FnIsDay: wz_rollo Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:16 - FnIsDay: wz_rollo Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:16 - FnSetCmdFn: wz_rollo - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 20=20
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:16 - FnSetDriveCmd: wz_rollo - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:16 - FnSetDriveCmd: wz_rollo - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:16 - FnShuttersCommandSet: wz_rollo - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassent�r
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:16 - FnIsDay: wz_rollo_f Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:16 - FnIsDay: wz_rollo_f Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:16 - FnSetCmdFn: wz_rollo_f - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 20=20
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:16 - FnSetDriveCmd: wz_rollo_f - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:16 - FnSetDriveCmd: wz_rollo_f - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:16 - FnShuttersCommandSet: wz_rollo_f - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassent�r
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:16 - FnIsDay: wz_rollo_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:16 - FnIsDay: wz_rollo_rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:16 - FnIsDay: wz_rollo_rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:16 - FnSetCmdFn: wz_rollo_rechts - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: roommate absent
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:16 - FnSetDriveCmd: wz_rollo_rechts - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:16 - FnSetDriveCmd: wz_rollo_rechts - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:16 - FnShuttersCommandSet: wz_rollo_rechts - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassent�r
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:17 - EventProcessingShutters: wz_rollo_rechts - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1564830917 Last Position Timestamp: 1564830916 Drive Up Max Duration: 21 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:17 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:38 - EventProcessingShutters: wz_rollo_rechts - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1564830938 Last Position Timestamp: 1564830916 Drive Up Max Duration: 21 Last Position: 100 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:38 - FnIsDay: wz_rollo_rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 3 13:15:38 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
List ASC
Internals:
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.22/2019-07-26 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASControl
NOTIFYDEV global,myASControl,bd_rollo,br_rollo,ds_rollo,ku_rollo,sz_rollo,wz_rollo,wz_rollo_f,wz_rollo_links,wz_rollo_rechts,Alex,bewohner_riedberg,astro,Steffen,wz_tuer,sz_tuer,ts_light,ds_tuer,br_tuer,bd_fenster
NR 603
NTFY_ORDER 51-myASControl
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.22
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-21 05:39:49 RolloControl_lastPosValue 0
2019-07-07 22:36:14 ascEnable on
2019-08-02 22:47:12 bd_rollo_PosValue 100
2019-07-08 20:50:03 bd_rollo_lastDelayPosValue 100
2019-08-03 09:00:02 bd_rollo_lastPosValue 100
2019-08-03 09:00:02 bd_rollo_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 22:35
2019-08-03 11:50:40 br_rollo_PosValue 0
2019-08-01 22:40:16 br_rollo_lastDelayPosValue 30
2019-08-03 11:50:06 br_rollo_lastPosValue 100
2019-08-03 09:00:02 br_rollo_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 22:35
2019-05-22 20:26:53 controlShading on
2019-08-03 13:05:04 ds_rollo_PosValue 40
2019-08-01 22:40:16 ds_rollo_lastDelayPosValue 30
2019-08-03 13:04:44 ds_rollo_lastPosValue 100
2019-08-03 09:00:02 ds_rollo_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 22:35
2019-06-30 23:59:20 hardLockOut on
2019-08-03 13:11:58 ku_rollo_PosValue 100
2019-08-03 13:10:48 ku_rollo_lastPosValue 100
2019-08-03 09:00:02 ku_rollo_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 22:35
2019-07-21 22:22:41 partyMode off
2019-07-26 21:38:13 room_02_Statueite_10_B__ro_Homekit br_rollo
2019-07-26 21:38:13 room_02_Statueite_11_Schlafzimmer_Homekit sz_rollo
2019-07-26 21:38:13 room_02_Statueite_12_Dusche_Homekit ds_rollo
2019-07-26 21:38:13 room_02_Statueite_14_Wohnzimmer_Homekit wz_rollo,wz_rollo_f,wz_rollo_links,wz_rollo_rechts
2019-07-26 21:38:13 room_02_Statueite_15_K__che_Homekit ku_rollo
2019-07-26 21:38:13 room_02_Statueite_16_Bad_Homekit bd_rollo
2019-06-27 10:33:04 selfDefense on
2019-08-03 13:15:38 state manual
2019-07-26 21:31:46 sunriseTimeWeHoliday on
2019-08-03 13:02:44 sz_rollo_PosValue 0
2019-08-01 22:40:16 sz_rollo_lastDelayPosValue 30
2019-08-03 13:02:11 sz_rollo_lastPosValue 100
2019-08-03 09:00:02 sz_rollo_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 22:35
2019-07-26 21:38:13 userAttrList rolled out
2019-08-03 12:53:20 wz_rollo_PosValue 20
2019-08-03 12:53:22 wz_rollo_f_PosValue 20
2019-08-03 13:15:16 wz_rollo_f_lastPosValue 100
2019-08-03 09:00:02 wz_rollo_f_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 22:35
2019-07-25 07:31:56 wz_rollo_lastDelayPosValue 0
2019-08-03 13:15:16 wz_rollo_lastPosValue 100
2019-08-03 13:12:02 wz_rollo_links_PosValue 100
2019-08-03 13:10:48 wz_rollo_links_lastPosValue 100
2019-08-03 09:00:02 wz_rollo_links_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 22:35
2019-08-03 09:00:02 wz_rollo_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 22:35
2019-08-03 13:15:38 wz_rollo_rechts_PosValue 0
2019-08-03 13:15:16 wz_rollo_rechts_lastPosValue 100
2019-08-03 09:00:02 wz_rollo_rechts_nextAstroTimeEvent 3.08.2019 - 22:35
helper:
shuttersList:
bd_rollo
br_rollo
ds_rollo
ku_rollo
sz_rollo
wz_rollo
wz_rollo_f
wz_rollo_links
wz_rollo_rechts
monitoredDevs:
Alex:
bd_rollo ASC_Roommate_Device
br_rollo ASC_Roommate_Device
ds_rollo ASC_Roommate_Device
ku_rollo ASC_Roommate_Device
sz_rollo ASC_Roommate_Device
wz_rollo ASC_Roommate_Device
wz_rollo_f ASC_Roommate_Device
wz_rollo_links ASC_Roommate_Device
wz_rollo_rechts ASC_Roommate_Device
Steffen:
bd_rollo ASC_Roommate_Device
br_rollo ASC_Roommate_Device
ds_rollo ASC_Roommate_Device
ku_rollo ASC_Roommate_Device
sz_rollo ASC_Roommate_Device
wz_rollo ASC_Roommate_Device
wz_rollo_f ASC_Roommate_Device
wz_rollo_links ASC_Roommate_Device
wz_rollo_rechts ASC_Roommate_Device
astro:
myASControl ASC_twilightDevice
bd_fenster:
bd_rollo ASC_WindowRec
bd_rollo:
bewohner_riedberg:
myASControl ASC_residentsDev
br_rollo:
br_tuer:
br_rollo ASC_WindowRec
ds_rollo:
ds_tuer:
ds_rollo ASC_WindowRec
ku_rollo:
sz_rollo:
sz_tuer:
sz_rollo ASC_WindowRec
ts_light:
bd_rollo ASC_BrightnessSensor
br_rollo ASC_BrightnessSensor
ds_rollo ASC_BrightnessSensor
ku_rollo ASC_BrightnessSensor
sz_rollo ASC_BrightnessSensor
wz_rollo ASC_BrightnessSensor
wz_rollo_f ASC_BrightnessSensor
wz_rollo_links ASC_BrightnessSensor
wz_rollo_rechts ASC_BrightnessSensor
wz_rollo:
wz_rollo_f:
wz_rollo_links:
wz_rollo_rechts:
wz_tuer:
wz_rollo ASC_WindowRec
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening NAUTIC
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -1
ASC_residentsDev bewohner_riedberg:presence
ASC_shuttersDriveOffset 30
ASC_tempSensor ts_netatmo:temperature
ASC_twilightDevice astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
List eines Devices:
Internals:
READINGS:
2019-06-18 21:14:42 ASC_Enable on
2019-08-03 13:15:38 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-08-03 09:00:02 ASC_Time_DriveDown 3.08.2019 - 22:35
2019-08-03 09:00:02 ASC_Time_DriveUp 4.08.2019 - 09:00
2019-08-03 13:15:17 CommandAccepted yes
2019-06-18 18:20:56 D-firmware 2.11
2019-06-18 18:20:56 D-serialNr PEQ0005866
2019-06-18 21:07:14 PairedTo 0xxxxxxxx
2019-06-18 21:07:06 R-driveDown 17 s
2019-06-18 18:21:08 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-18 21:06:53 R-driveUp 17 s
2019-06-18 18:21:06 R-pairCentral 0xxxxxxx
2019-06-18 18:21:08 R-sign off
2019-06-18 21:07:14 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:23 0C:23 15:FF 18:00
2019-06-18 21:07:15 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:AA 0D:00 0E:AA 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-07-26 21:38:15 associatedWith myASControl
2019-08-03 13:15:38 deviceMsg off (to vccu)
2019-08-03 13:15:38 level 0
2019-08-03 13:15:38 motor stop:off
2019-08-03 13:15:38 pct 0
2019-08-03 13:15:38 recentStateType info
2019-08-03 13:15:38 state off
2019-08-03 13:15:38 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 67
cSnd 11xxxxxxx6729E20201C8,11xxxxxx6729E2020100
dlvlCmd ++A011xxxxxx6729E2020100
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +6729E2,00,01,00
nextSend 1564830938.6389
rxt 0
vccu vccu
p:
6729E2
00
01
00
prefIO:
HM1
mRssi:
mNo 43
io:
HM1:
-47
-47
HM2:
-52
-52
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HM1
flg A
ts 1564830938.34311
ack:
HASH(0x480fd10)
4380022323236729E200
rssi:
HM1:
avg -64.2222222222222
cnt 63
lst -63
max -62
min -69
at_HM1:
avg -53.9719626168224
cnt 107
lst -53
max -52
min -58
at_HM2:
avg -51.0727272727273
cnt 110
lst -52
max -47
min -56
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_BrightnessSensor ts_light
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_DriveUpMaxDuration 21
ASC_LockOut off
ASC_Mode_Down absent
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Roommate_Device Steffen,Alex
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 80
ASC_Shading_Angle_Right 60
ASC_Shading_Direction 345
ASC_Shading_MinMax_Elevation 3
ASC_Shading_Mode absent
ASC_Shading_Pos 35
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 25000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 420
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 18:00
ASC_Time_Down_Late 23:30
ASC_Time_Up_Early 06:00
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev HM1
IOgrp vccu:HM1
alexaName Rollo rechts
alexaRoom Wohnzimmer
alias Rollo Wohnzimmer rechts
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon zu:fts_shutter_100 auf:fts_window_2w 1\d.*:fts_shutter_90 2\d.*:fts_shutter_80 3\d.*:fts_shutter_70 4\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_40 7\d.*:fts_shutter_30 8\d.*:fts_shutter_20 9\d.*:fts_shutter_10 \d.*:fts_shutter_90
eventMap on:auf stop:halt off:zu
expert 2_raw
firmware 2.11
genericDeviceType blind
group Rollläden
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room 02 Statusseite,14 Wohnzimmer,Homekit
serialNr PEQ0005866
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd auf:stop:zu
@Borkk:
Inzwischen ist v0.6.25 per Update abrufbar. Probier mal, ob dann das Problem weiterhin besteht.
Gruß
eurofinder
ups, war mal ne Woche nicht da und schon rennen die Versionen :)
Ok, ich melde mich zurück.
So hab das Update 0.6.25 eingespielt. Die gute Nachricht, sie crasht nicht und kann wieder "normal" Updaten. Die Schlechte, das oben von mir beschriebene Verhalten ist unverändert.
ZitatASC_residentsDev bewohner_riedberg:presence
Was hatte das für einen Wert, als die Rollos runtergefahren sind?
Das reading hat: present
Nimm mal bitte das :presence raus wenn es ein reguläres Residenz Device ist.
Zitat von: C0mmanda am 03 August 2019, 08:15:39
Moin,
Da ich heute sehr früh wach war ist mir etwas neues aufgefallen.
Die Logik scheint nicht damit klar zu kommen wenn vor dem Day_open Veränderungen stattfinden.
Meine WE_open Zeit: 07:30.
Um ca. 6:00Uhr habe ich 2 Fenster auf Kipp gestellt. Automatik fährt korrekt in Ventilate Position.
1 Fenster war die ganz Nacht durch auf Kipp, Ventilate --> OK.
Um ca. 7Uhr habe ich kurz das Haus verlassen. Alle Rolläden mit gekippten Fenstern fahren korrekt in SelfDefense.
Um ca. 7:10Uhr komme ich wieder heim und die Fenster fahren (bis auf 1 Ausnahme) wieder in Ventilate Position. Auch fast richtig.
Das eine Fenster bleibt auf selfDefense aktive.
Um 7:30 (WE_open Zeit) allerdings bleiben alle Rolläden mit gekippten Fenstern unten. Der Rest fährt
2 Fenster halten das Last_Drive reading "ventilate - window open" das eine Fenster bleibt in selfDefense active.
Gruß
Moin,
heute wieder ein ganz ähnliches Verhalten:
Rolladen auf Night_close.
Fenster auf Kipp gestellt -> Ventilate. (soweit OK).
Allerdings wird Day_open ignoriert, Rolladen bleibt auf Ventilate-Position.
Erst nach dem schliessen des Fensters fährt der Rolladen in Day-open Position.
Ich gehe nicht davon aus dass das Verhalten so korrekt ist.(Zumindest macht es überhaupt keinen Sinn).
Ist das ein Fehler, oder Einstellungssache?
grtz
Internals:
DEF 00000005
FGW14_MSGCNT 8
FGW14_TIME 2019-08-04 07:54:24
FUUID 5c443666-f33f-02b0-2dd2-9672e6c6f786e146
IODev FGW14
LASTInputDev FGW14
MSGCNT 8
NAME EG.ku.RO.KURolladen
NR 328
NTFY_ORDER 50-EG.ku.RO.KURolladen
STATE 0
TYPE EnOcean
READINGS:
2019-08-01 06:57:19 ASC_Enable on
2019-08-04 07:54:24 ASC_ShuttersLastDrive window closed at day
2019-08-04 07:30:02 ASC_Time_DriveDown 4.08.2019 - 22:16
2019-08-04 07:30:02 ASC_Time_DriveUp 5.08.2019 - 06:30
2019-08-04 07:30:02 ASC_Time_PrivacyDriveDown 4.08.2019 - 21:56
2019-08-04 07:54:24 anglePos 0
2019-08-03 18:54:58 associatedWith Rolladensteuerung
2019-08-04 07:54:24 block unlock
2019-08-04 07:54:24 endPosition open
2019-08-04 07:54:24 position 0
2019-08-04 07:54:24 state open
2018-10-27 18:43:40 teach 4BS teach-in sent
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze soft
ASC_Antifreeze_Pos 70
ASC_BlockingTime_afterManual 1500
ASC_BrightnessSensor GH.xx.LS.HelligkeitAussen:brightness
ASC_Closed_Pos 100
ASC_ComfortOpen_Pos 10
ASC_DriveUpMaxDuration 40
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1200
ASC_PrivacyDown_Pos 40
ASC_Roommate_Device rgr_Home
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 300
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 87
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25:100
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 80
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 2000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 2500
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 23:00
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 07:15
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:30
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_WindowRec EG.ku.TK.FensterKU
ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed lastManual
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev FGW14
devStateIcon 0:fts_shutter_10@green 100:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
eep A5-3F-7F
group Rolladen
manufID 00D
model Eltako_FSB_ACK
room EnOcean,Rolladen
settingAccuracy high
shutTime 23
shutTimeCloses 23
stateFormat position
subDef AABBCC04
subType manufProfile
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
Zitat von: C0mmanda am 04 August 2019, 07:59:11
Moin,
heute wieder ein ganz ähnliches Verhalten:
Rolladen auf Night_close.
Fenster auf Kipp gestellt -> Ventilate. (soweit OK).
Allerdings wird Day_open ignoriert, Rolladen bleibt auf Ventilate-Position.
Erst nach dem schliessen des Fensters fährt der Rolladen in Day-open Position.
Ich gehe nicht davon aus dass das Verhalten so korrekt ist.(Zumindest macht es überhaupt keinen Sinn).
Ist das ein Fehler, oder Einstellungssache?
grtz
Internals:
DEF 00000005
FGW14_MSGCNT 8
FGW14_TIME 2019-08-04 07:54:24
FUUID 5c443666-f33f-02b0-2dd2-9672e6c6f786e146
IODev FGW14
LASTInputDev FGW14
MSGCNT 8
NAME EG.ku.RO.KURolladen
NR 328
NTFY_ORDER 50-EG.ku.RO.KURolladen
STATE 0
TYPE EnOcean
READINGS:
2019-08-01 06:57:19 ASC_Enable on
2019-08-04 07:54:24 ASC_ShuttersLastDrive window closed at day
2019-08-04 07:30:02 ASC_Time_DriveDown 4.08.2019 - 22:16
2019-08-04 07:30:02 ASC_Time_DriveUp 5.08.2019 - 06:30
2019-08-04 07:30:02 ASC_Time_PrivacyDriveDown 4.08.2019 - 21:56
2019-08-04 07:54:24 anglePos 0
2019-08-03 18:54:58 associatedWith Rolladensteuerung
2019-08-04 07:54:24 block unlock
2019-08-04 07:54:24 endPosition open
2019-08-04 07:54:24 position 0
2019-08-04 07:54:24 state open
2018-10-27 18:43:40 teach 4BS teach-in sent
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze soft
ASC_Antifreeze_Pos 70
ASC_BlockingTime_afterManual 1500
ASC_BrightnessSensor GH.xx.LS.HelligkeitAussen:brightness
ASC_Closed_Pos 100
ASC_ComfortOpen_Pos 10
ASC_DriveUpMaxDuration 40
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1200
ASC_PrivacyDown_Pos 40
ASC_Roommate_Device rgr_Home
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 300
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 87
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25:100
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 80
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 2000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 2500
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 23:00
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 07:15
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:30
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_WindowRec EG.ku.TK.FensterKU
ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed lastManual
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev FGW14
devStateIcon 0:fts_shutter_10@green 100:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
eep A5-3F-7F
group Rolladen
manufID 00D
model Eltako_FSB_ACK
room EnOcean,Rolladen
settingAccuracy high
shutTime 23
shutTimeCloses 23
stateFormat position
subDef AABBCC04
subType manufProfile
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
Das ist glaube aktuell so gewollt. Die Idee war gewesen das es auch mal sein kann das man nicht zu Hause ist und Fenster ist gekippt worden in der Nacht oder Früh so wie bei Dir. Und dann noch fahren währe doof wegen Schutz vor Einbruch.
Zitat von: CoolTux am 04 August 2019, 08:04:40
Das ist glaube aktuell so gewollt. Die Idee war gewesen das es auch mal sein kann das man nicht zu Hause ist und Fenster ist gekippt worden in der Nacht oder Früh so wie bei Dir. Und dann noch fahren währe doof wegen Schutz vor Einbruch.
Der Gedanke ist nachvollziehbar aber um das abzufangen kennt ASC doch den Status des Residents...
Wenn jemand zu Hause ist macht es keinen Sinn die Rolläden unten zu lassen.
Wie ich das damals entwickelt hatte war, und es ist ja immer noch so, Residents nicht Voraussetzung zum Betrieb von ASC.
Zitat von: CoolTux am 04 August 2019, 08:21:06
Wie ich das damals entwickelt hatte war, und es ist ja immer noch so, Residents nicht Voraussetzung zum Betrieb von ASC.
Wenn ich das richtig verstehe ist das Verhalten also so gewollt und keine Berücksichtigung eines (optionalen) Residents-Devices geplant?
Zitat von: CoolTux am 28 Juli 2019, 18:07:49
Hallo Olli,
Die Beschattung hat eine Ausnahme was manuelles Fahren an geht. In der Tat fährt das Rollo erst wieder wenn ein komplettes shading out passiert ist. Also nicht das das Rollo raus fährt sondern einer der Werte dafür sorgt das die Beschattung systemrelevant beendet wurde.
Grüße
Kann man das unterbinden?
Use case: meine Rolllladen öffnen sich nach Astro mit spätestens 09:00 Uhr. Ich stehe aber früher auf, und mache manuell auf. Dann habe ich für den ganzen Tag keine Beschattung mehr?
Zitat von: amenomade am 04 August 2019, 10:27:06
Kann man das unterbinden?
Use case: meine Rolllladen öffnen sich nach Astro mit spätestens 09:00 Uhr. Ich stehe aber früher auf, und mache manuell auf. Dann habe ich für den ganzen Tag keine Beschattung mehr?
Nein das verstehst Du falsch. Meine Aussage bezog sich einzig und allein darauf wenn das Rollo in der Beschattung ist und beschränkt sich auch auf die Beschattung.
Zitat von: CoolTux am 04 August 2019, 10:31:15
Nein das verstehst Du falsch. Meine Aussage bezog sich einzig und allein darauf wenn das Rollo in der Beschattung ist und beschränkt sich auch auf die Beschattung.
Hmm... dann muss ich verstehen, warum meine Rollladen nicht in Beschattung gegangen sind...OK danke :)
ZitatNimm mal bitte das :presence raus wenn es ein reguläres Residenz Device ist.
Ja, es ist ein RESIDENTS Device. Ich habe es :presence aus dem ASC Modul entfernt, das Verhalten ist noch das selbe. Alle Rollos in denen "ASC_Shading_Mode" auf "absent" steht fahren runter wenn ein Roommate "absent" ist. Sie fahren auch nicht wieder hoch wen der Roommate wieder "home" ist.
Bitte ein "list" von entspr. Devices
Zitat von: Borkk am 04 August 2019, 11:08:52
Ja, es ist ein RESIDENTS Device. Ich habe es :presence aus dem ASC Modul entfernt, das Verhalten ist noch das selbe. Alle Rollos in denen "ASC_Shading_Mode" auf "absent" steht fahren runter wenn ein Roommate "absent" ist. Sie fahren auch nicht wieder hoch wen der Roommate wieder "home" ist.
Dann musst Du etwas ausführlicher werden und wie schon erwähnt ein list.
Wann fahren die Rollos runter? Am Tag in der Nacht? Am Tag sollten sie nur runterfahren bei SelfDefense und SelfDefense_mode absent z.B.
List und Debug hatte ich schon in meinem ersten Post zu dem Problem gepostet ;-)
(Seite 144)
ZitatWann fahren die Rollos runter? Am Tag in der Nacht? Am Tag sollten sie nur runterfahren bei SelfDefense und SelfDefense_mode absent z.B.
Auf jeden Fall am Tag. Wann ist denn für ASC "Nacht"?
Hab eben mal SelfDefense im ASC Device auf off gesetzt --> gleiches Verhalten.
Zitat von: Borkk am 04 August 2019, 12:02:45
Auf jeden Fall am Tag. Wann ist denn für ASC "Nacht"?
Hab eben mal SelfDefense im ASC Device auf off gesetzt --> gleiches Verhalten.
Je nachdem was Du eingestellt hast. Also Astro oder Time und wenn dann welche Zeiten da. Darauf hin entscheidet dann ASC ob Tag oder Nacht ist.
Hallo
Ich versuche in letzter Zeit meine persönlichen Gewohnheiten und Wünsche mit ASC abzubilden.
Das Modul macht es ja bekanntermaßen auch sehr gut Allerdings bekomme ich 2 Sachen noch nicht mit ASC hin.
1. Ich schließe meine Rollos abends normalerweise nicht, außer es ist draußen kalt (Wärmeisolierung). Es wäre toll wenn die nightclose Funktion ebenfalls per Temperatur gesteuert werden kann wie die Beschattung auch.
Ich stelle mir da zwei Attribute vor in das kann man ein Reading aus dem Wetterforecast für die Nacht eintragen. Ein Weiteres für die min. Nacht Temperatur oder so ähnlich.
Es wäre dann z.b. so Wenn Vorausgesagte Nachttemperatur < 12°C dann nightclose ausführen.
2. Die schon früher erwähnte Sleepposition. Wie auch oben erwähnt schließe ich meine Rollos Nachts nicht. Im Schlafzimmer fahre ich es aber manuell auf ca. 50% da ich einen Blend- und Sichtschutz brauche. Die Position kann z.B. mit ROOMMATE gotosleep und awoken gesteuert werden.
Das waren nur mal so ein paar Gedanken, vielleicht kann CoolTux davon ja etwas implementieren :).
Gruß Uwe
ZitatJe nachdem was Du eingestellt hast. Also Astro oder Time und wenn dann welche Zeiten da. Darauf hin entscheidet dann ASC ob Tag oder Nacht ist.
OK, das leuchtet ein. Ich sag mal aktuell ist "Nachts" bei mir dann so ab 22:33 Uhr, dann fahren die Rollos runter und entweder ich bin noch weg oder ich gehe nicht mehr weg. Somit ist mir das Phänomen nur im ASC Sinne "Tags" aufgefallen. Ich kann es aber heute Abend mal gezielt testen.
Was benötigst du noch an Daten um das Problem einzugrenzen.
Meine Beobachtung von aussen.
- Bis zur Version 0.6.19 lief bei mir alles rund
- das aktuelle Fehlverhalten trat in der 0.6.19 nicht auf
- in der 0.6.21 hattest du irgendwas verändert, das bei mir bei Statusänderung eine Roommates, FHEM komplett crashen lies
- du hast mir die develop 0.6.22 Version bereitgestellt und hast geschrieben das du einen Fehler gefunden hast. Die Version crashte nicht mehr. Ich würde sagen, das sie das aktuelle Problem auch nicht hatte. Das müsste ich aber nochmal austesten.
- in der 0.6.25 ist das aktuelle Problem reproduzierbar vorhanden.
- Es lässt sich soweit eingrenzen. Das nur Rollos mit dem Attribut ASC_Shading_Mode:absent runter fahren. Steht da z.B. :always drin bleibt der Rollo oben
Ich hoffe Ihr könnt damit was anfangen. Wie gesagt, Debug und Lists habe ich ja schon gepostet. Liefere aber gerne nochmal aktuelle Daten oder weiterführende Logs.
Zitat von: Borkk am 04 August 2019, 21:19:58
OK, das leuchtet ein. Ich sag mal aktuell ist "Nachts" bei mir dann so ab 22:33 Uhr, dann fahren die Rollos runter und entweder ich bin noch weg oder ich gehe nicht mehr weg. Somit ist mir das Phänomen nur im ASC Sinne "Tags" aufgefallen. Ich kann es aber heute Abend mal gezielt testen.
Was benötigst du noch an Daten um das Problem einzugrenzen.
Meine Beobachtung von aussen.
- Bis zur Version 0.6.19 lief bei mir alles rund
- das aktuelle Fehlverhalten trat in der 0.6.19 nicht auf
- in der 0.6.21 hattest du irgendwas verändert, das bei mir bei Statusänderung eine Roommates, FHEM komplett crashen lies
- du hast mir die develop 0.6.22 Version bereitgestellt und hast geschrieben das du einen Fehler gefunden hast. Die Version crashte nicht mehr. Ich würde sagen, das sie das aktuelle Problem auch nicht hatte. Das müsste ich aber nochmal austesten.
- in der 0.6.25 ist das aktuelle Problem reproduzierbar vorhanden.
- Es lässt sich soweit eingrenzen. Das nur Rollos mit dem Attribut ASC_Shading_Mode:absent runter fahren. Steht da z.B. :always drin bleibt der Rollo oben
Ich hoffe Ihr könnt damit was anfangen. Wie gesagt, Debug und Lists habe ich ja schon gepostet. Liefere aber gerne nochmal aktuelle Daten oder weiterführende Logs.
ASC_residentsDev bewohner_riedberg:presence
ist das bei dir noch aktuell? wenn ja lösche bitte :presence aus dem Eintrag.
Hallo,
ich habe mehrere Fenster auf der Südseite, eines davon ist das Kinderzimmer. Jetzt will das Kind Mittagsschlaf machen während die Abschattung schon aktiv ist oder auch während dem Mittagsschlaf aktiv wird. Hierfür habe ich einen Taster mit dem ich den Rolladen herunter fahre und ASC_Mode_up, ASC_Mode_Down und ASC_Shading_Mode auf off. Bis hierher klappt alles. Wenn nun das Kind wieder wach ist und es ist draussen so, dass nicht abgeschattet werden soll passt auch noch alles. Wenn aber die Sonne scheint und alle anderen Rolläden auf Abschattung stehen fahre ich den vom Kinderzimmer über eine Taste auf dieselbe Stellung (60%) und schalte ASC_Mode_up, ASC_Mode_Down und ASC_Shading_Mode wieder auf always.
Nun wäre meine Erwartung, dass der Rolladen (wie die anderen es tun) bei Verlassen des ASC_Shading_Angle_Right oder wenn es dunkler wird weil die Sonne nicht mehr scheint wieder nach oben fährt. Tut er aber nicht.
Gibt es da eine Einstellung / ein Attribut welches ich noch setzten muss, dass die Funktion ausgeführt wird?
Hier noch ein List des Devices:
Internals:
DEF 59A847
FUUID 5c5b41d5-f33f-c344-2889-c0e622c4cecf5ae8
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 10
NAME OG_KiZ_Roll
NOTIFYDEV global
NR 93
NTFY_ORDER 50-OG_KiZ_Roll
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:25 - t:10 s:59A847 d:123456 0601C800
myHmUART_MSGCNT 10
myHmUART_RAWMSG 0501003925A41059A8471234560601C800
myHmUART_RSSI -57
myHmUART_TIME 2019-08-04 19:55:31
protLastRcv 2019-08-04 19:55:31
protRcv 9 last_at:2019-08-04 19:55:31
protSnd 11 last_at:2019-08-04 19:55:31
protState CMDs_done
rssi_at_myHmUART cnt:10 min:-69 max:-57 avg:-60.8 lst:-57
rssi_myHmUART cnt:4 min:-68 max:-65 avg:-66.25 lst:-66
READINGS:
2019-05-24 10:56:47 ASC_Enable on
2019-08-04 19:55:18 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-08-04 20:59:27 ASC_Time_DriveDown 5.08.2019 - 20:59
2019-08-04 20:59:27 ASC_Time_DriveUp 5.08.2019 - 08:30
2019-08-04 19:55:18 CommandAccepted yes
2018-07-11 12:15:12 D-firmware 2.11
2018-07-11 12:15:12 D-serialNr OEQ0549185
2018-01-18 10:55:08 PairedTo 0x123456
2017-11-15 09:18:51 R-driveDown 24 s
2017-11-14 23:16:36 R-driveTurn 0.5 s
2017-11-15 09:18:28 R-driveUp 23 s
2017-11-14 23:16:35 R-pairCentral 0x123456
2017-11-14 23:16:36 R-sign off
2018-01-18 10:55:08 RegL_00. 02:01 0A:12 0B:34 0C:56 15:FF 18:00 00:00
2018-01-18 10:55:09 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:F0 0D:00 0E:E6 0F:05 10:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2019-08-04 10:51:21 associatedWith ASC
2019-08-04 19:55:31 deviceMsg on (to myHmUART)
2019-08-04 19:55:31 level 100
2019-08-04 19:55:31 motor stop:on
2019-08-04 19:55:31 pct 100
2018-01-18 10:55:07 powerOn 2018-01-18 10:55:07
2019-08-04 19:55:31 recentStateType info
2019-08-04 19:55:31 state on
2019-08-04 19:55:31 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 37
cSnd 1112345659A847020100,1112345659A8470201C8
dlvlCmd ++A01112345659A8470201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +59A847,00,00,00
nextSend 1564941331.36027
prefIO
rxt 0
vccu
p:
59A847
00
00
00
mRssi:
mNo 25
io:
myHmUART:
-51
-51
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO myHmUART
flg A
ts 1564941331.06381
ack:
HASH(0x2eb2bb0)
25800212345659A84700
rssi:
at_myHmUART:
avg -60.8
cnt 10
lst -57
max -57
min -69
myHmUART:
avg -66.25
cnt 4
lst -66
max -65
min -68
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -1
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -1
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor ESPEasy_Wohnzimmer_TSL2561_Lux_sued:Broadband 100:150
ASC_Closed_Pos 100
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 5
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 80
ASC_Shading_Angle_Right 60
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 3500
ASC_Shading_StateChange_Sunny 4000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 08:30
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec none
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev myHmUART
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon off:fts_shutter_10@green on:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90@#8b4513 8\d.*:fts_shutter_80@#8b4513 7\d.*:fts_shutter_70@#d2691e 6\d.*:fts_shutter_60@#d2691e 5\d.*:fts_shutter_50@#cd853f 4\d.*:fts_shutter_40@#cd853f 3\d.*:fts_shutter_30@#f4a460 2\d.*:fts_shutter_20@#f4a460 1\d.*:fts_shutter_10@#deb887 1:fts_shutter_10 1.\d.*:fts_shutter_10 2:fts_shutter_10 2.\d.*:fts_shutter_10 3:fts_shutter_10 3.\d.*:fts_shutter_10 4:fts_shutter_10 4.\d.*:fts_shutter_10 5:fts_shutter_10 5.\d.*:fts_shutter_10 6:fts_shutter_10 6.\d.*:fts_shutter_10 7:fts_shutter_10 7.\d.*:fts_shutter_10 8:fts_shutter_10 8.\d.*:fts_shutter_10 9:fts_shutter_10 9.\d.*:fts_shutter_10
event-min-interval pct:60, level:60
expert 2_raw
firmware 2.11
group Rolladen OG
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room OG_Rolladen,OG_Rolladen_alle
serialNr OEQ0549185
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate alle_OG_Roll alle_OG_Roll_map structexclude
webCmd statusRequest:stop:off:10:20:30:40:50:60:70:80:90:on
Das Verhalten bei den anderen Rolläden ist dasselbe, nur greift da üblicherweise niemand mit einem manuellen Fahrbefehl ein. Wenn im Kinderzimmer niemand manuell eingreift dann ist auch alles OK.
Danke und viele Grüsse
Bäschdler
ZitatASC_residentsDev bewohner_riedberg:presence
ist das bei dir noch aktuell? wenn ja lösche bitte :presence aus dem Eintrag.
ZitatJa, es ist ein RESIDENTS Device. Ich habe :presence aus dem ASC Device entfernt, das Verhalten ist noch das selbe. Alle Rollos in denen "ASC_Shading_Mode" auf "absent" steht fahren runter wenn ein Roommate "absent" ist. Sie fahren auch nicht wieder hoch wenn der Roommate wieder "home" ist.
Das hatte ich schon versucht...
ZitatWann fahren die Rollos runter? Am Tag in der Nacht? Am Tag sollten sie nur runterfahren bei SelfDefense und SelfDefense_mode absent z.B.
Es ist egal ob es Tag oder Nacht ist. Habs eben mal bei Nacht getestet. Die besagten Rollos gehen zu.
Zitat von: Bäschdler am 04 August 2019, 22:51:59
Hallo,
ich habe mehrere Fenster auf der Südseite, eines davon ist das Kinderzimmer. Jetzt will das Kind Mittagsschlaf machen während die Abschattung schon aktiv ist oder auch während dem Mittagsschlaf aktiv wird. Hierfür habe ich einen Taster mit dem ich den Rolladen herunter fahre und ASC_Mode_up, ASC_Mode_Down und ASC_Shading_Mode auf off. Bis hierher klappt alles. Wenn nun das Kind wieder wach ist und es ist draussen so, dass nicht abgeschattet werden soll passt auch noch alles. Wenn aber die Sonne scheint und alle anderen Rolläden auf Abschattung stehen fahre ich den vom Kinderzimmer über eine Taste auf dieselbe Stellung (60%) und schalte ASC_Mode_up, ASC_Mode_Down und ASC_Shading_Mode wieder auf always.
Nun wäre meine Erwartung, dass der Rolladen (wie die anderen es tun) bei Verlassen des ASC_Shading_Angle_Right oder wenn es dunkler wird weil die Sonne nicht mehr scheint wieder nach oben fährt. Tut er aber nicht.
Gibt es da eine Einstellung / ein Attribut welches ich noch setzten muss, dass die Funktion ausgeführt wird?
Hier noch ein List des Devices:
Internals:
DEF 59A847
FUUID 5c5b41d5-f33f-c344-2889-c0e622c4cecf5ae8
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 10
NAME OG_KiZ_Roll
NOTIFYDEV global
NR 93
NTFY_ORDER 50-OG_KiZ_Roll
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:25 - t:10 s:59A847 d:123456 0601C800
myHmUART_MSGCNT 10
myHmUART_RAWMSG 0501003925A41059A8471234560601C800
myHmUART_RSSI -57
myHmUART_TIME 2019-08-04 19:55:31
protLastRcv 2019-08-04 19:55:31
protRcv 9 last_at:2019-08-04 19:55:31
protSnd 11 last_at:2019-08-04 19:55:31
protState CMDs_done
rssi_at_myHmUART cnt:10 min:-69 max:-57 avg:-60.8 lst:-57
rssi_myHmUART cnt:4 min:-68 max:-65 avg:-66.25 lst:-66
READINGS:
2019-05-24 10:56:47 ASC_Enable on
2019-08-04 19:55:18 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-08-04 20:59:27 ASC_Time_DriveDown 5.08.2019 - 20:59
2019-08-04 20:59:27 ASC_Time_DriveUp 5.08.2019 - 08:30
2019-08-04 19:55:18 CommandAccepted yes
2018-07-11 12:15:12 D-firmware 2.11
2018-07-11 12:15:12 D-serialNr OEQ0549185
2018-01-18 10:55:08 PairedTo 0x123456
2017-11-15 09:18:51 R-driveDown 24 s
2017-11-14 23:16:36 R-driveTurn 0.5 s
2017-11-15 09:18:28 R-driveUp 23 s
2017-11-14 23:16:35 R-pairCentral 0x123456
2017-11-14 23:16:36 R-sign off
2018-01-18 10:55:08 RegL_00. 02:01 0A:12 0B:34 0C:56 15:FF 18:00 00:00
2018-01-18 10:55:09 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:F0 0D:00 0E:E6 0F:05 10:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2019-08-04 10:51:21 associatedWith ASC
2019-08-04 19:55:31 deviceMsg on (to myHmUART)
2019-08-04 19:55:31 level 100
2019-08-04 19:55:31 motor stop:on
2019-08-04 19:55:31 pct 100
2018-01-18 10:55:07 powerOn 2018-01-18 10:55:07
2019-08-04 19:55:31 recentStateType info
2019-08-04 19:55:31 state on
2019-08-04 19:55:31 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 37
cSnd 1112345659A847020100,1112345659A8470201C8
dlvlCmd ++A01112345659A8470201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +59A847,00,00,00
nextSend 1564941331.36027
prefIO
rxt 0
vccu
p:
59A847
00
00
00
mRssi:
mNo 25
io:
myHmUART:
-51
-51
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO myHmUART
flg A
ts 1564941331.06381
ack:
HASH(0x2eb2bb0)
25800212345659A84700
rssi:
at_myHmUART:
avg -60.8
cnt 10
lst -57
max -57
min -69
myHmUART:
avg -66.25
cnt 4
lst -66
max -65
min -68
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -1
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -1
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor ESPEasy_Wohnzimmer_TSL2561_Lux_sued:Broadband 100:150
ASC_Closed_Pos 100
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 5
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 80
ASC_Shading_Angle_Right 60
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 3500
ASC_Shading_StateChange_Sunny 4000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 08:30
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec none
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev myHmUART
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon off:fts_shutter_10@green on:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90@#8b4513 8\d.*:fts_shutter_80@#8b4513 7\d.*:fts_shutter_70@#d2691e 6\d.*:fts_shutter_60@#d2691e 5\d.*:fts_shutter_50@#cd853f 4\d.*:fts_shutter_40@#cd853f 3\d.*:fts_shutter_30@#f4a460 2\d.*:fts_shutter_20@#f4a460 1\d.*:fts_shutter_10@#deb887 1:fts_shutter_10 1.\d.*:fts_shutter_10 2:fts_shutter_10 2.\d.*:fts_shutter_10 3:fts_shutter_10 3.\d.*:fts_shutter_10 4:fts_shutter_10 4.\d.*:fts_shutter_10 5:fts_shutter_10 5.\d.*:fts_shutter_10 6:fts_shutter_10 6.\d.*:fts_shutter_10 7:fts_shutter_10 7.\d.*:fts_shutter_10 8:fts_shutter_10 8.\d.*:fts_shutter_10 9:fts_shutter_10 9.\d.*:fts_shutter_10
event-min-interval pct:60, level:60
expert 2_raw
firmware 2.11
group Rolladen OG
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room OG_Rolladen,OG_Rolladen_alle
serialNr OEQ0549185
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate alle_OG_Roll alle_OG_Roll_map structexclude
webCmd statusRequest:stop:off:10:20:30:40:50:60:70:80:90:on
Das Verhalten bei den anderen Rolläden ist dasselbe, nur greift da üblicherweise niemand mit einem manuellen Fahrbefehl ein. Wenn im Kinderzimmer niemand manuell eingreift dann ist auch alles OK.
Danke und viele Grüsse
Bäschdler
Das ist doch viel zu viel Aufwand und führt Dich so nicht zum Ziel.
Warum hinterlegst Du nicht einfach einen Roommate und verbindest diesen mit dem Taster. So kannst Du das Kind schlafen legen und die Rollos fahren runter und wieder auf wachen und die Rollos fahren hoch oder wenn Beschattung aktiv sofort in die Beschattung.
Zitat von: Borkk am 05 August 2019, 00:07:39
Das hatte ich schon versucht...
Es ist egal ob es Tag oder Nacht ist. Habs eben mal bei Nacht getestet. Die besagten Rollos gehen zu.
Dann brauche ich bitte ein verbose 4 log inklusive debug 1. Alles im ASC Device als Attribut ein zu stellen.
ZitatDann brauche ich bitte ein verbose 4 log inklusive debug 1. Alles im ASC Device als Attribut ein zu stellen.
Ich habe zum testen nur bei dem Rollo ku_rollo ASC_Shading_Mode" auf "absent" stehen. Ich habe meinen Roommate um 9:45 auf absent geschaltet.
Hier das Logfile:
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:44:32 - EventProcessingTwilightDevice: wz_rollo_rechts - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
2019.08.05 09:44:40 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: global Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'ATTR ku_rollo ASC_Shading_Mode absent'
];
2019.08.05 09:44:49 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: global Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'SAVE'
];
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: Steffen Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'location: unterwegs'
];
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: bewohner_riedberg Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'residentsTotalPresent: 1'
];
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: Steffen Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'state: absent'
];
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: wz_rollo und Events state: absent
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:08 - FnIsDay: wz_rollo Allgemein: 1
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: wz_rollo_links und Events state: absent
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:08 - FnIsDay: wz_rollo_links Allgemein: 1
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: sz_rollo und Events state: absent
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: wz_rollo_f und Events state: absent
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:08 - FnIsDay: wz_rollo_f Allgemein: 1
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: ku_rollo und Events state: absent
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:08 - FnIsDay: ku_rollo Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:08 - FnIsDay: ku_rollo Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:08 - FnSetCmdFn: ku_rollo - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: roommate absent
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: ku_rollo Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'level: set_0'
];
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: ku_rollo Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'state: set_0'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:08 - FnSetDriveCmd: ku_rollo - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:08 - FnSetDriveCmd: ku_rollo - NoOffset: NEIN
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: myASControl Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'ku_rollo_lastPosValue: 100'
];
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:08 - FnShuttersCommandSet: ku_rollo - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassent�r
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: bd_rollo und Events state: absent
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: ds_rollo und Events state: absent
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: br_rollo und Events state: absent
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: wz_rollo_rechts und Events state: absent
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:08 - FnIsDay: wz_rollo_rechts Allgemein: 1
2019.08.05 09:45:09 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: ku_rollo Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: auf (to vccu)',
'level: 100',
'motor: down:auf',
'pct: 100',
'state: on',
'timedOn: zu'
];
2019.08.05 09:45:09 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: myASControl Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'ku_rollo_PosValue: 100'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:09 - EventProcessingShutters: ku_rollo - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1564991109 Last Position Timestamp: 1564991108 Drive Up Max Duration: 21 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
2019.08.05 09:45:09 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: myASControl Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'state: roommate absent'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:09 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
2019.08.05 09:45:09 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: ku_rollo Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'ASC_ShuttersLastDrive: roommate absent'
];
jump to the top
Ok also entweder habe ich nicht zugehört oder Du hast es vergessen zu erwähnen. Ich tippe auf ersteres :-[
Du beziehst Deine Beobachtung auf das Beschatten? Also Du meinst mit dem absent eigentlich das er dann in die Beschattung fährt?
Das ganze vorgehen bezieht sich auf Roommate. Und auch nur diese Funktion wird ausgeführt. Ich schaue es mir an.
Hast Du schon ein list von genau diesem Rollo für mich gegeben?
Zitat von: Borkk am 05 August 2019, 09:51:18
Ich habe zum testen nur bei dem Rollo ku_rollo ASC_Shading_Mode" auf "absent" stehen. Ich habe meinen Roommate um 9:45 auf absent geschaltet.
Hier das Logfile:
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:44:32 - EventProcessingTwilightDevice: wz_rollo_rechts - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
2019.08.05 09:44:40 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: global Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'ATTR ku_rollo ASC_Shading_Mode absent'
];
2019.08.05 09:44:49 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: global Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'SAVE'
];
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: Steffen Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'location: unterwegs'
];
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: bewohner_riedberg Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'residentsTotalPresent: 1'
];
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: Steffen Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'state: absent'
];
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: wz_rollo und Events state: absent
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:08 - FnIsDay: wz_rollo Allgemein: 1
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: wz_rollo_links und Events state: absent
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:08 - FnIsDay: wz_rollo_links Allgemein: 1
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: sz_rollo und Events state: absent
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: wz_rollo_f und Events state: absent
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:08 - FnIsDay: wz_rollo_f Allgemein: 1
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: ku_rollo und Events state: absent
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:08 - FnIsDay: ku_rollo Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:08 - FnIsDay: ku_rollo Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:08 - FnSetCmdFn: ku_rollo - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: roommate absent
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: ku_rollo Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'level: set_0'
];
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: ku_rollo Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'state: set_0'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:08 - FnSetDriveCmd: ku_rollo - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:08 - FnSetDriveCmd: ku_rollo - NoOffset: NEIN
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: myASControl Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'ku_rollo_lastPosValue: 100'
];
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:08 - FnShuttersCommandSet: ku_rollo - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassent�r
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: bd_rollo und Events state: absent
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: ds_rollo und Events state: absent
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: br_rollo und Events state: absent
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 09:45:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: wz_rollo_rechts und Events state: absent
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:08 - FnIsDay: wz_rollo_rechts Allgemein: 1
2019.08.05 09:45:09 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: ku_rollo Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: auf (to vccu)',
'level: 100',
'motor: down:auf',
'pct: 100',
'state: on',
'timedOn: zu'
];
2019.08.05 09:45:09 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: myASControl Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'ku_rollo_PosValue: 100'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:09 - EventProcessingShutters: ku_rollo - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1564991109 Last Position Timestamp: 1564991108 Drive Up Max Duration: 21 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
2019.08.05 09:45:09 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: myASControl Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'state: roommate absent'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 09:45:09 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
2019.08.05 09:45:09 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: ku_rollo Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'ASC_ShuttersLastDrive: roommate absent'
];
jump to the top
Ich habe den Fehler gefunden. Ist ein Logikfehler. Es fehlt eine Abfrage.
Vielen Dank für Deine Geduld. Du hattest genau die Konstellation welche man brauchte um den Fehler sichtbar zu machen ;D
Grüße
Kannst Du bitte einmal den Fix von hier testen?
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl
ZitatIch habe den Fehler gefunden. Ist ein Logikfehler. Es fehlt eine Abfrage.
Vielen Dank für Deine Geduld. Du hattest genau die Konstellation welche man brauchte um den Fehler sichtbar zu machen ;D
Für so ein komplexes, geiles Modul hab ich immer Geduld ;D
d.h. du brauchst keine Daten (Lists etc) mehr von mir ?
Zitat von: Borkk am 05 August 2019, 10:29:12
Für so ein komplexes, geiles Modul hab ich immer Geduld ;D
d.h. du brauchst keine Daten (Lists etc) mehr von mir ?
Nein ich denke nicht.
Aber bitte einmal
Zitat von: CoolTux am 05 August 2019, 10:12:52
Kannst Du bitte einmal den Fix von hier testen?
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl
Danke
ok, die Version 0.6.26 ist drin, leider ist der Fehler noch nicht weg.
Log
2019.08.05 10:33:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: Steffen Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'location: unterwegs'
];
2019.08.05 10:33:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: bewohner_riedberg Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'residentsTotalPresent: 1'
];
2019.08.05 10:33:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: Steffen Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'state: absent'
];
2019.08.05 10:33:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 10:33:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: wz_rollo_f und Events state: absent
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 10:33:08 - FnIsDay: wz_rollo_f Allgemein: 1
2019.08.05 10:33:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 10:33:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: ku_rollo und Events state: absent
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 10:33:08 - FnIsDay: ku_rollo Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 10:33:08 - FnIsDay: ku_rollo Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 10:33:08 - FnIsDay: ku_rollo Allgemein: 1
2019.08.05 10:33:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $posValue in numeric ne (!=) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2328.
2019.08.05 10:33:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $posValue in numeric ne (!=) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 3585.
2019.08.05 10:33:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $posValue in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 3599.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 10:33:08 - FnSetCmdFn: ku_rollo - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: . Grund der Fahrt: manual
2019.08.05 10:33:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $posValue in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 3608.
2019.08.05 10:33:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: ku_rollo Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'level: set_0'
];
2019.08.05 10:33:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: ku_rollo Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'state: set_0'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 10:33:08 - FnSetDriveCmd: ku_rollo - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 10:33:08 - FnSetDriveCmd: ku_rollo - NoOffset: NEIN
2019.08.05 10:33:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: myASControl Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'ku_rollo_lastPosValue: 100'
];
2019.08.05 10:33:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 10:33:08 - FnShuttersCommandSet: ku_rollo - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassent�r
2019.08.05 10:33:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 10:33:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: br_rollo und Events state: absent
2019.08.05 10:33:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 10:33:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: ds_rollo und Events state: absent
2019.08.05 10:33:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 10:33:08 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: wz_rollo_links und Events state: absent
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 10:33:08 - FnIsDay: wz_rollo_links Allgemein: 1
2019.08.05 10:33:09 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 10:33:09 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: sz_rollo und Events state: absent
2019.08.05 10:33:09 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 10:33:09 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: bd_rollo und Events state: absent
2019.08.05 10:33:09 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 10:33:09 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: wz_rollo und Events state: absent
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 10:33:09 - FnIsDay: wz_rollo Allgemein: 1
2019.08.05 10:33:09 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: state
2019.08.05 10:33:09 4: AutoShuttersControl (myASControl) - EventProcessingRoommate: wz_rollo_rechts und Events state: absent
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 10:33:09 - FnIsDay: wz_rollo_rechts Allgemein: 1
2019.08.05 10:33:10 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: ku_rollo Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: auf (to vccu)',
'level: 100',
'motor: down:auf',
'pct: 100',
'state: on',
'timedOn: zu'
];
2019.08.05 10:33:10 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: myASControl Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'ku_rollo_PosValue: 100'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 10:33:10 - EventProcessingShutters: ku_rollo - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1564993990 Last Position Timestamp: 1564993988 Drive Up Max Duration: 21 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
2019.08.05 10:33:10 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: myASControl Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 5 10:33:10 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
2019.08.05 10:33:10 4: AutoShuttersControl (myASControl) - Devname: ku_rollo Name: myASControl Notify: $VAR1 = [
'ASC_ShuttersLastDrive: manual'
];
jump to the top
List ku_rollo
READINGS:
2019-06-27 19:00:56 ASC_Enable on
2019-08-05 10:33:33 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-08-05 10:32:00 ASC_Time_DriveDown 5.08.2019 - 22:31
2019-08-05 10:32:00 ASC_Time_DriveUp 6.08.2019 - 06:04
2019-08-05 10:33:09 CommandAccepted yes
2019-06-27 18:39:23 D-firmware 2.11
2019-06-27 18:39:23 D-serialNr PEQ2264674
2019-06-27 23:12:11 PairedTo 0xxxxxx
2019-06-27 23:12:13 R-driveDown 17 s
2019-06-27 18:39:34 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-27 23:11:54 R-driveUp 17 s
2019-06-27 18:39:33 R-pairCentral 0xxxxxx
2019-06-27 18:39:34 R-sign off
2019-06-27 23:07:53 R-vccu_schalter-lgActionType jmpToTarget
2019-06-27 23:07:53 R-vccu_schalter-lgOnLevel 100 %
2019-06-27 23:07:53 R-vccu_schalter-shActionType jmpToTarget
2019-06-27 23:07:53 R-vccu_schalter-shOnLevel 100 %
2019-06-27 23:12:11 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:23 0C:23 15:FF 18:00
2019-06-27 23:12:13 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:AA 0D:00 0E:AA 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-06-27 23:12:14 RegL_03.vccu_schalter 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:52 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:63 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:52 8D:63 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:63 9F:00
2019-08-05 10:31:56 associatedWith myASControl
2019-08-05 10:33:33 deviceMsg off (to vccu)
2019-08-05 10:33:33 level 0
2019-08-05 10:33:33 motor stop:off
2019-08-05 10:33:33 pct 0
2019-08-05 10:31:47 peerList vccu_schalter,
2019-08-05 10:33:33 recentStateType info
2019-08-05 10:33:33 state off
2019-08-05 10:33:33 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 151
cSnd 01xxxxxx6C7A3A010E,11xxxxxx6C7A3A020100
dlvlCmd ++A011xxxxxx6C7A3A020100
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +6C7A3A,00,01,00
nextSend 1564994013.98015
prefIO
rxt 0
vccu vccu
p:
6C7A3A
00
01
00
mRssi:
mNo 97
io:
HM1:
-44
-44
HM2:
-52
-52
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HM1
flg A
ts 1564994013.65888
ack:
HASH(0x40021a8)
9780022323236C7A3A00
rssi:
HM1:
avg -59
cnt 2
lst -60
max -58
min -60
at_HM1:
avg -50.1666666666667
cnt 6
lst -50
max -50
min -51
at_HM2:
avg -52.5
cnt 6
lst -52
max -52
min -54
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_BrightnessSensor ts_light
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_DriveUpMaxDuration 21
ASC_LockOut off
ASC_Mode_Down absent
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Roommate_Device Steffen,Alex
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 65
ASC_Shading_Direction 345
ASC_Shading_MinMax_Elevation 3
ASC_Shading_Mode absent
ASC_Shading_Pos 35
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 25000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 360
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 18:00
ASC_Time_Down_Late 23:30
ASC_Time_Up_Early 06:00
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev HM1
IOgrp vccu
alexaName Rollo Küche
alexaRoom Küche
alias Rollo Küche
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon zu:fts_shutter_100 auf:fts_window_2w 1\d.*:fts_shutter_90 2\d.*:fts_shutter_80 3\d.*:fts_shutter_70 4\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_40 7\d.*:fts_shutter_30 8\d.*:fts_shutter_20 9\d.*:fts_shutter_10 \d.*:fts_shutter_90
eventMap on:auf stop:halt off:zu
expert 2_raw
firmware 2.11
genericDeviceType blind
group Rollläden
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,23232301,
room 02 Statusseite,15 Küche,Homekit
serialNr PEQ2264674
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd auf:stop:zu
List ASC Device:
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.26/2019-08-05 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASControl
NOTIFYDEV global,myASControl,bd_rollo,br_rollo,ds_rollo,ku_rollo,sz_rollo,wz_rollo,wz_rollo_f,wz_rollo_links,wz_rollo_rechts,bd_fenster,br_tuer,sz_tuer,ds_tuer,bewohner_riedberg,astro,wz_tuer,ts_light,Alex,Steffen
NR 603
NTFY_ORDER 51-myASControl
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.26
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-05-21 05:39:49 RolloControl_lastPosValue 0
2019-07-07 22:36:14 ascEnable on
2019-08-05 10:32:04 bd_rollo_PosValue 100
2019-07-08 20:50:03 bd_rollo_lastDelayPosValue 100
2019-08-05 06:03:10 bd_rollo_lastPosValue 0
2019-08-05 10:31:59 bd_rollo_nextAstroTimeEvent 5.08.2019 - 22:31
2019-08-05 10:32:25 br_rollo_PosValue 0
2019-08-04 22:33:39 br_rollo_lastDelayPosValue 30
2019-08-05 10:24:32 br_rollo_lastPosValue 100
2019-08-05 10:31:59 br_rollo_nextAstroTimeEvent 5.08.2019 - 22:31
2019-05-22 20:26:53 controlShading on
2019-08-05 10:32:47 ds_rollo_PosValue 100
2019-08-01 22:40:16 ds_rollo_lastDelayPosValue 30
2019-08-05 06:03:11 ds_rollo_lastPosValue 30
2019-08-05 10:32:00 ds_rollo_nextAstroTimeEvent 5.08.2019 - 22:31
2019-06-30 23:59:20 hardLockOut on
2019-08-05 10:33:33 ku_rollo_PosValue 0
2019-08-05 10:33:08 ku_rollo_lastPosValue 100
2019-08-05 10:32:00 ku_rollo_nextAstroTimeEvent 5.08.2019 - 22:31
2019-08-04 01:55:25 partyMode off
2019-08-05 10:31:53 room_02_Statueite_10_B__ro_Homekit br_rollo
2019-08-05 10:31:53 room_02_Statueite_11_Schlafzimmer_Homekit sz_rollo
2019-08-05 10:31:53 room_02_Statueite_12_Dusche_Homekit ds_rollo
2019-08-05 10:31:53 room_02_Statueite_14_Wohnzimmer_Homekit wz_rollo,wz_rollo_f,wz_rollo_links,wz_rollo_rechts
2019-08-05 10:31:53 room_02_Statueite_15_K__che_Homekit ku_rollo
2019-08-05 10:31:53 room_02_Statueite_16_Bad_Homekit bd_rollo
2019-08-04 12:01:12 selfDefense off
2019-08-05 10:33:33 state manual
2019-07-26 21:31:46 sunriseTimeWeHoliday on
2019-08-05 10:32:34 sz_rollo_PosValue 100
2019-08-04 22:33:40 sz_rollo_lastDelayPosValue 30
2019-08-04 13:08:05 sz_rollo_lastPosValue 100
2019-08-05 10:32:00 sz_rollo_nextAstroTimeEvent 5.08.2019 - 22:31
2019-08-05 10:31:53 userAttrList rolled out
2019-08-05 10:32:58 wz_rollo_PosValue 100
2019-08-05 10:32:54 wz_rollo_f_PosValue 100
2019-08-03 18:39:57 wz_rollo_f_lastDelayPosValue 0
2019-08-05 08:29:25 wz_rollo_f_lastPosValue 100
2019-08-05 10:32:00 wz_rollo_f_nextAstroTimeEvent 5.08.2019 - 22:31
2019-08-03 18:39:56 wz_rollo_lastDelayPosValue 0
2019-08-05 08:29:25 wz_rollo_lastPosValue 100
2019-08-05 10:33:00 wz_rollo_links_PosValue 100
2019-08-05 08:29:25 wz_rollo_links_lastPosValue 100
2019-08-05 10:32:00 wz_rollo_links_nextAstroTimeEvent 5.08.2019 - 22:31
2019-08-05 10:32:00 wz_rollo_nextAstroTimeEvent 5.08.2019 - 22:31
2019-08-05 10:32:42 wz_rollo_rechts_PosValue 100
2019-08-05 08:29:26 wz_rollo_rechts_lastPosValue 100
2019-08-05 10:32:00 wz_rollo_rechts_nextAstroTimeEvent 5.08.2019 - 22:31
helper:
shuttersList:
bd_rollo
br_rollo
ds_rollo
ku_rollo
sz_rollo
wz_rollo
wz_rollo_f
wz_rollo_links
wz_rollo_rechts
monitoredDevs:
Alex:
bd_rollo ASC_Roommate_Device
br_rollo ASC_Roommate_Device
ds_rollo ASC_Roommate_Device
ku_rollo ASC_Roommate_Device
sz_rollo ASC_Roommate_Device
wz_rollo ASC_Roommate_Device
wz_rollo_f ASC_Roommate_Device
wz_rollo_links ASC_Roommate_Device
wz_rollo_rechts ASC_Roommate_Device
Steffen:
bd_rollo ASC_Roommate_Device
br_rollo ASC_Roommate_Device
ds_rollo ASC_Roommate_Device
ku_rollo ASC_Roommate_Device
sz_rollo ASC_Roommate_Device
wz_rollo ASC_Roommate_Device
wz_rollo_f ASC_Roommate_Device
wz_rollo_links ASC_Roommate_Device
wz_rollo_rechts ASC_Roommate_Device
astro:
myASControl ASC_twilightDevice
bd_fenster:
bd_rollo ASC_WindowRec
bd_rollo:
bewohner_riedberg:
myASControl ASC_residentsDev
br_rollo:
br_tuer:
br_rollo ASC_WindowRec
ds_rollo:
ds_tuer:
ds_rollo ASC_WindowRec
ku_rollo:
sz_rollo:
sz_tuer:
sz_rollo ASC_WindowRec
ts_light:
bd_rollo ASC_BrightnessSensor
br_rollo ASC_BrightnessSensor
ds_rollo ASC_BrightnessSensor
ku_rollo ASC_BrightnessSensor
sz_rollo ASC_BrightnessSensor
wz_rollo ASC_BrightnessSensor
wz_rollo_f ASC_BrightnessSensor
wz_rollo_links ASC_BrightnessSensor
wz_rollo_rechts ASC_BrightnessSensor
wz_rollo:
wz_rollo_f:
wz_rollo_links:
wz_rollo_rechts:
wz_tuer:
wz_rollo ASC_WindowRec
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening NAUTIC
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -1
ASC_residentsDev bewohner_riedberg
ASC_shuttersDriveOffset 30
ASC_tempSensor ts_netatmo:temperature
ASC_twilightDevice astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
verbose 4
Danke Dir.
Ich habe noch mal nachgebessert Die Version bleibt die selbe. Kannst Du bitte noch mal installieren und FHEM dann neu starten.
ZitatIch habe noch mal nachgebessert Die Version bleibt die selbe. Kannst Du bitte noch mal installieren und FHEM dann neu starten.
Super, sieht gut aus. Die Rollos bleiben oben. Vielen Dank.
Zitat von: Borkk am 05 August 2019, 12:46:14
Super, sieht gut aus. Die Rollos bleiben oben. Vielen Dank.
Gerne doch. Ich danke Dir für die 3 Kaffees ;D
Mahlzeit,
nach den anfänglichen Problemen die ich nach der kompletten Neuinstallation von ASC hatte scheint es aktuell wirklich gut zu laufen.
Momentan habe ich nur mit 2 Logiken so meine Probleme die mir etwas schwer im Magen liegen.
1. Das Verhalten der Rolladen wenn ich vor dem Day_open ein Fenster kippe.
Der Rolladen fährt dann nicht in Day_open sondern bleibt geschlossen bis ich manuell öffne.
In meinem Fall wenn auch noch vor Day_Open das Haus kurzzeitig verlassen wurde.
Erstmal geht es ja in Ordnung, vor allem bei aktiviertem selfDefense.
Wenn ich dann aber nach Hause komme oder während der Day_open Zeit zuhause bin sollte der Rolladen schon automatisch hoch fahren.
Deine Antwort darauf war:
Zitat von: CoolTux am 04 August 2019, 08:04:40
Das ist glaube aktuell so gewollt. Die Idee war gewesen das es auch mal sein kann das man nicht zu Hause ist und Fenster ist gekippt worden in der Nacht oder Früh so wie bei Dir. Und dann noch fahren währe doof wegen Schutz vor Einbruch.
Zitat von: CoolTux am 04 August 2019, 08:21:06
Wie ich das damals entwickelt hatte war, und es ist ja immer noch so, Residents nicht Voraussetzung zum Betrieb von ASC.
Nun ist Residents/Roommates aber schon in einigen Bereichen des Modus implementiert das es doch auch hier berücksichtigt werden sollte.
Gerne auch optional damit die ursprüngliche Funktionalität erhalten bleibt und alles auch ohne Residents/Roommates anständig läuft.
2. Schlägt fast in die gleiche Kerbe. (Das Problem hatte ein anderer User auch bereits)
Ich fahre den Rolladen vor Day_Open manuell hoch, verlasse das Haus und komme vor der Day_Open Zeit zurück:
Der Rolladen fährt in Night-Close.
Das ist in meinem Augen definitiv ein Logik-Fehler, denn wenn ich am morgen manuell öffne dann sollen die Rolladen auch offen bleiben.
Nicht wieder in Night_Close fahren, schon gar nicht wenn ich kurz weg war und gerade wieder heim komme.
Zitat von: CoolTux am 02 August 2019, 13:42:55
Du hast nichts falsch konfiguriert. ASC hat erkannt das es Nacht ist und Du wirst für ASC_Mode_Down home oder always haben. Wenn dann ein Bewohner nach Hause kommt und der Status auf home wechselt werden die Rollos geschlossen wegen Nacht. Ich gehe davon aus das Deine Frau aber nicht auf asleep oder so stand denn sonst hätten die Rollos nicht fahren dürfen.
Es wäre wirklich großartig wenn es hier Möglichkeiten gäbe die Verhaltensweisen zu ändern.
Dann wäre ich tatsächlich im Augenblick wunschlos glücklich mit dem Modul und den Logiken :)
Vielen Dank!
grtz
CmdA
Moin..
Nutze schon seit einer ganzen Weile Gurtwickler von Duofern sowie auch einen Duofern-Taster zum steuern eines mir unbekannten Rohrmotors.
Bisher habe ich die Steuerung (morgens auf, abends ab) über DOIFs gelöst, was auch prima funktioniert z.b. ([+{sunset_rel("REAL",1800,"16:30","22:30")}]) (set DUOFERN_408EF6 position 49) DOELSEIF ([+{sunrise_rel("REAL",300,"06:00","9:00")}]) (set DUOFERN_408EF6 position 0)
oder auch
([+{sunset_rel("REAL",1800,"16:30","22:30")}] && [TFATS34C_35:temperature] < 2) (set DUOFERN_4C7A9A position 9)
DOELSEIF ([+{sunset_rel("REAL",1800,"16:30","22:30")}] && [MAX_13291b:state] eq "closed") (set DUOFERN_4C7A9A position 6)
DOELSEIF ([+{sunrise_rel("REAL",300,"06:00","9:00")}]) (set DUOFERN_4C7A9A position 0)
Nun möchte ich die Steuerung auf ASC umbauen, habe aber dort ein Problem.
Wie man oben sehen kann, sind die Fahrpositionen für die Zustände "offen" bzw. "geschlossen" nicht 0 für AUF oder 100 für ZU, sondern in einem Falle 0 für AUF und und 49 für ZU, im anderen Falle 0 für AUF und 6 für 50%, bzw. 9 für 75 % (wenn's draussen kälter als 2° C ist)
Über ASC_Closed_Pos kann ich aber nur 10er Schritte auswählen, was in beiden Fällen nicht zum Erfolg führt, da der eine Rollo ja z.b. bei position 49 und der andere bei position 9 schon zu ist.
Wäre es möglich, diese ASC_Open_Pos, ASC_Closed_Pos, ASC_Shading_Pos, ASC_ComfortOpen_Pos in freien Werten einzugeben, also OHNE auf die Zehnerschritte angewiesen zu sein?
Oder.. falls die 10er Schritte beibehalten werden sollen, irgendwie eine Map anzulegen wie My_Closed_Pos = 49 (was dann ASC_Closed_Pos = 100 entsprechen würde) entsprechend dann My_Shading_Pos = 6 -> ASC_Shading_Pos = 50.. usw.
Wie gesagt.. nur ne Idee...
Danke schon mal und beste Grüße vom südlichen Rande des Ruhrpotts
Sprocki62
Zitat von: C0mmanda am 05 August 2019, 13:39:52
Mahlzeit,
nach den anfänglichen Problemen die ich nach der kompletten Neuinstallation von ASC hatte scheint es aktuell wirklich gut zu laufen.
Momentan habe ich nur mit 2 Logiken so meine Probleme die mir etwas schwer im Magen liegen.
1. Das Verhalten der Rolladen wenn ich vor dem Day_open ein Fenster kippe.
Der Rolladen fährt dann nicht in Day_open sondern bleibt geschlossen bis ich manuell öffne.
In meinem Fall wenn auch noch vor Day_Open das Haus kurzzeitig verlassen wurde.
Erstmal geht es ja in Ordnung, vor allem bei aktiviertem selfDefense.
Wenn ich dann aber nach Hause komme oder während der Day_open Zeit zuhause bin sollte der Rolladen schon automatisch hoch fahren.
Deine Antwort darauf war:
Nun ist Residents/Roommates aber schon in einigen Bereichen des Modus implementiert das es doch auch hier berücksichtigt werden sollte.
Gerne auch optional damit die ursprüngliche Funktionalität erhalten bleibt und alles auch ohne Residents/Roommates anständig läuft.
Ich glaube hier kommen wir durcheinander.
Zitat
Das Verhalten der Rolladen wenn ich vor dem Day_open ein Fenster kippe.
Der Rolladen fährt dann nicht in Day_open sondern bleibt geschlossen bis ich manuell öffne.
Wenn Du das Fenster kippst sollte eigentlich schon sich das Fenster öffnen, dann aber in "ventilate - window open"
Das ist unabhängig von Residents und absent
Das schließen sollte entweder gar nicht fahren wenn es entsprechend nur noch X Minuten bis Tagfahrt sind. Also das entsprechende Attribut "BlockingTimeBeforDayOpen"
Zitat von: C0mmanda am 05 August 2019, 13:39:52
2. Schlägt fast in die gleiche Kerbe. (Das Problem hatte ein anderer User auch bereits)
Ich fahre den Rolladen vor Day_Open manuell hoch, verlasse das Haus und komme vor der Day_Open Zeit zurück:
Der Rolladen fährt in Night-Close.
Das ist in meinem Augen definitiv ein Logik-Fehler, denn wenn ich am morgen manuell öffne dann sollen die Rolladen auch offen bleiben.
Nicht wieder in Night_Close fahren, schon gar nicht wenn ich kurz weg war und gerade wieder heim komme.
Das schließen sollte entweder gar nicht fahren wenn es entsprechend nur noch X Minuten bis Tagfahrt sind. Also das entsprechende Attribut "BlockingTimeBeforDayOpen"
Ich werde das die Tage aber gerne noch einmal versuchen zu verifizieren.
Zitat von: Sprocki62 am 05 August 2019, 17:23:27
Moin..
Nutze schon seit einer ganzen Weile Gurtwickler von Duofern sowie auch einen Duofern-Taster zum steuern eines mir unbekannten Rohrmotors.
Bisher habe ich die Steuerung (morgens auf, abends ab) über DOIFs gelöst, was auch prima funktioniert z.b. ([+{sunset_rel("REAL",1800,"16:30","22:30")}]) (set DUOFERN_408EF6 position 49) DOELSEIF ([+{sunrise_rel("REAL",300,"06:00","9:00")}]) (set DUOFERN_408EF6 position 0)
oder auch
([+{sunset_rel("REAL",1800,"16:30","22:30")}] && [TFATS34C_35:temperature] < 2) (set DUOFERN_4C7A9A position 9)
DOELSEIF ([+{sunset_rel("REAL",1800,"16:30","22:30")}] && [MAX_13291b:state] eq "closed") (set DUOFERN_4C7A9A position 6)
DOELSEIF ([+{sunrise_rel("REAL",300,"06:00","9:00")}]) (set DUOFERN_4C7A9A position 0)
Nun möchte ich die Steuerung auf ASC umbauen, habe aber dort ein Problem.
Wie man oben sehen kann, sind die Fahrpositionen für die Zustände "offen" bzw. "geschlossen" nicht 0 für AUF oder 100 für ZU, sondern in einem Falle 0 für AUF und und 49 für ZU, im anderen Falle 0 für AUF und 6 für 50%, bzw. 9 für 75 % (wenn's draussen kälter als 2° C ist)
Über ASC_Closed_Pos kann ich aber nur 10er Schritte auswählen, was in beiden Fällen nicht zum Erfolg führt, da der eine Rollo ja z.b. bei position 49 und der andere bei position 9 schon zu ist.
Wäre es möglich, diese ASC_Open_Pos, ASC_Closed_Pos, ASC_Shading_Pos, ASC_ComfortOpen_Pos in freien Werten einzugeben, also OHNE auf die Zehnerschritte angewiesen zu sein?
Oder.. falls die 10er Schritte beibehalten werden sollen, irgendwie eine Map anzulegen wie My_Closed_Pos = 49 (was dann ASC_Closed_Pos = 100 entsprechen würde) entsprechend dann My_Shading_Pos = 6 -> ASC_Shading_Pos = 50.. usw.
Wie gesagt.. nur ne Idee...
Danke schon mal und beste Grüße vom südlichen Rande des Ruhrpotts
Sprocki62
Bei sowas darfst Du Dich nicht zu sehr auf das Frontend konzentrieren. Du kannst doch alle Attribute auch per Hand in der Kommandozeile setzen.
attr ROLLONAME ASC_ATTRIBUT WERT
Grüße
Zitat von: CoolTux am 05 August 2019, 18:06:00
Bei sowas darfst Du Dich nicht zu sehr auf das Frontend konzentrieren. Du kannst doch alle Attribute auch per Hand in der Kommandozeile setzen.
attr ROLLONAME ASC_ATTRIBUT WERT
Danke für's Entfernen des Knotens in meinem Hirn! :-)
Gruß
Sprocki
Zitat von: CoolTux am 05 August 2019, 18:03:17
Ich glaube hier kommen wir durcheinander.Wenn Du das Fenster kippst sollte eigentlich schon sich das Fenster öffnen, dann aber in "ventilate - window open"
Das ist unabhängig von Residents und absent
Klar, das macht er auch, hatte ich unglücklich formuliert.
Zitat
Das schließen sollte entweder gar nicht fahren wenn es entsprechend nur noch X Minuten bis Tagfahrt sind. Also das entsprechende Attribut "BlockingTimeBeforDayOpen"
Das Fenster wurde gar nicht geschlossen, es blieb gekippt, der Rolladen ist bei Day_Open jedoch nicht gefahren.
Laut deiner Antwort (siehe Zitat) ist das Verhalten gewünscht und korrekt...
Wenn dem nicht so ist liegt vermutlich ein Fehler vor...
Zitat
Das schließen sollte entweder gar nicht fahren wenn es entsprechend nur noch X Minuten bis Tagfahrt sind. Also das entsprechende Attribut "BlockingTimeBeforDayOpen"
Interessanter Hinweis, der fehlte die Tage.
Werde ich setzen und falls es noch Auffälligkeiten gibt melde ich mich :)
Danke & grtz
Zitat von: C0mmanda am 05 August 2019, 20:19:34
Das Fenster wurde gar nicht geschlossen, es blieb gekippt, der Rolladen ist bei Day_Open jedoch nicht gefahren.
Laut deiner Antwort (siehe Zitat) ist das Verhalten gewünscht und korrekt...
Wenn dem nicht so ist liegt vermutlich ein Fehler vor...
Ja das ist auch richtig so. Hatte ja gesagt wegen Einbruch Gefahr.
Ich kann es aber so machen das geschaut wird ob Residents etwas zurück gibt was sagt jemand ist zu Hause ;D
Zitat von: meier81 am 29 Juli 2019, 13:07:58
Mann kann sich ja mal überlegen ob man den Roommate aus dieser Verriegelung mit dem ASC-Mode rausnimmt wobei ich denke das der Parameter halt die komplette Automatik abschalten soll. Könnte man dann nicht eventuell die Attribute ASC_Down und ASC_Up erweitern um den Parameter off, dann könnte man die automatische Fahrt hier ausschalten und Roommate nutzen. Dann müsste man es nicht mit den Parametern austricksen.
Gruß Markus
Hab nochmal über mein Problem nachgedacht und die Erweiterung der Attribute ASC_Down und ASC_Up würden zwar funktionieren aber auch wieder nur für diese eine Kombination der Verwendung.
Habe hier mal mein Ziel ausgeführt: Ich möchte an meinen Rollläden die Beschattungssteuerung haben, dies funktioniert auch einwandfrei. Zudem eine Blockierung über einen Drehgriffkontakt bezüglich Aussperrschutz, diesen habe ich noch nicht kann das Modul aber schon. Jetzt geht es darum das die Rollläden fahren wenn die Kinder ins Bett gehen bzw. Mittagsschlaf machen, funktioniert ja auch mit dem Modul mit dem Roommates. Es geht mir nun eigentlich darum das die Rollläden nicht über Zeit bzw. Astro fahren sollen wenn keiner schlafen ist in dem Zimmer bzw. was mittlerweile auch ein Fall wäre das die Zeit- bzw. Astrofunktion nur aktiv ist bei Roommate gone/absent. Wenn ich das aber einstelle fährt mein Rollladen natürlich nicht mehr bei Roommate sleep.
Ich denke man bräuchte einen eigenen Parameter wie z.B. ASC_Mode_Sleep, dieser hat die Attribute on und off, damit kann man die Roommateauswertung bezüglich des Schlafenstatus auswerten, egal wie die Parameter ASC_Mode_Down und ASC_Mode_Up stehen. Dadurch sind natürlich auch weitere Kombinationen möglich.
Wäre so etwas sinnvoll bzw. machbar?
Gruß Markus
Zitat von: CoolTux am 05 August 2019, 20:26:49
Ja das ist auch richtig so. Hatte ja gesagt wegen Einbruch Gefahr.
Ich kann es aber so machen das geschaut wird ob Residents etwas zurück gibt was sagt jemand ist zu Hause ;D
DAS wäre grossartig!
Danke!
Grtz
Da ich heute etwas früher wach war habe ich es noch einmal getestet:
- Rolläden sind auf Night-Close.
- Fenster auf Kipp gestellt -> "ventilate - window open". (Korrekt)
- Day_Open öffnet alle Rolläden außer dort wo das Fenster auf Kipp steht. Hier bleibt der Rolladen auf "ventilate - window open".
Da der Roommate/Residents-Status "home" ist sollte der Rolladen hoch fahren.
Nur wenn vor dem "day open" der Status auf "absent" geht sollte der Rolladen unten bleiben und der Status vom Rolladen auf "selfdefense active" wechseln.
List vom betreffenden Rolladen:
Internals:
DEF 00000004
FGW14_MSGCNT 12
FGW14_TIME 2019-08-06 06:14:25
FUUID 5c443666-f33f-02b0-635c-f19ab36d9fb97510
IODev FGW14
LASTInputDev FGW14
MSGCNT 12
NAME EG.ez.RO.EZRolladen
NR 326
NTFY_ORDER 50-EG.ez.RO.EZRolladen
STATE 70
TYPE EnOcean
READINGS:
2019-07-31 18:17:24 ASC_Enable on
2019-08-06 06:14:25 ASC_ShuttersLastDrive ventilate - window open
2019-08-06 06:30:02 ASC_Time_DriveDown 6.08.2019 - 22:12
2019-08-06 06:30:02 ASC_Time_DriveUp 7.08.2019 - 06:30
2019-08-06 06:30:02 ASC_Time_PrivacyDriveDown 6.08.2019 - 21:52
2019-08-06 06:14:25 anglePos -90
2019-08-04 19:32:46 associatedWith Rolladensteuerung
2019-08-06 06:14:25 block unlock
2019-08-06 06:14:25 endPosition not_reached
2019-08-06 06:14:25 position 70
2019-08-06 06:14:25 state stop
2018-10-27 18:39:05 teach 4BS teach-in sent
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze soft
ASC_Antifreeze_Pos 70
ASC_BlockingTime_afterManual 1500
ASC_BrightnessSensor GH.xx.LS.HelligkeitAussen:brightness
ASC_Closed_Pos 100
ASC_DriveUpMaxDuration 40
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1200
ASC_PrivacyDown_Pos 40
ASC_Roommate_Device rgr_Home
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 300
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 50
ASC_Shading_Direction 85
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 40
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 1300
ASC_Shading_StateChange_Sunny 1500
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 23:00
ASC_Time_Up_Early 6:30
ASC_Time_Up_Late 07:15
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:30
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_WindowRec EG.ez.TK.FensterGross.strc
ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed lastManual
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IODev FGW14
devStateIcon 0:fts_shutter_10@green 100:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
eep A5-3F-7F
group Rolladen
manufID 00D
model Eltako_FSB_ACK
room EnOcean,Rolladen
settingAccuracy high
shutTime 23
shutTimeCloses 35
stateFormat position
subDef AABBCC03
subType manufProfile
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
Baue ich die Tage ein.
Grüße
Ich komme noch einmal zurück auf ein Problem, das ich vor einiger Zeit schon beschrieben habe.
Als Aktoren verwende ich Shellys, die trotz Kalibrierung nicht genau fahren. Wenn nach shading in also pct 10 angefahren werden soll und sie nach der Fahrt 8 oder 12 zurückmelden, nimmt das Modul dies als manuelle Fahrt und shading out funktioniert nicht mehr.
Dieses Verhalten zeigen die Aktoren wenn ich sie mit dem shellymodul von pah betreibe oder über MQTT.
Wäre es möglich, Fahrten innerhalb von 60 Sekuinden nach dem shading in oder kleiner als 5 pct nicht als manuelle Fahrt zu werten und damit die Automatik in Kraft zu lassen?
Folgende Frage zu
shutterASCenableToggle - on/off - Aktivieren oder deaktivieren der ASC Kontrolle beim einzelnen Rollladens
Wo genau sehe ich die Umsetzung des Befehls und wo kann ich ihn Abfragen..?
Ich möchte diese Umschaltung in meinem FTUI verwenden und damit ich eine Rückmeldung sehe.
Ich möchte z.B. mehrere Rollläden nicht mehr auf Beschattung haben oder ganz ausschalten, weil evtl. Weihnachten eine andere Stellung zu bestimmter Zeit haben möchte, die ich mit einem DOIF dann fahre.
Abfragen kannst Du es im RolladenDevice. Erstes Reading ASCEnable On oder Off
Zitat von: wk am 06 August 2019, 12:33:50
Ich komme noch einmal zurück auf ein Problem, das ich vor einiger Zeit schon beschrieben habe.
Als Aktoren verwende ich Shellys, die trotz Kalibrierung nicht genau fahren. Wenn nach shading in also pct 10 angefahren werden soll und sie nach der Fahrt 8 oder 12 zurückmelden, nimmt das Modul dies als manuelle Fahrt und shading out funktioniert nicht mehr.
Dieses Verhalten zeigen die Aktoren wenn ich sie mit dem shellymodul von pah betreibe oder über MQTT.
Wäre es möglich, Fahrten innerhalb von 60 Sekuinden nach dem shading in oder kleiner als 5 pct nicht als manuelle Fahrt zu werten und damit die Automatik in Kraft zu lassen?
Wo willst Du da die Grenze ziehen? Der nächste kommt und sagt seine Dinger verschätzen sich um 12 und nu.
So wird das ganze immer ungenauer. Das ist doof für die anderen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,102802.0.html
Das dachte ich mir und habe da natürlich geschaut, aber der echte Status "on,off" erscheint nicht sofort, es bedarf immer ein aktualisieren der Seite.
Je nach Rollladen, erscheint bei mir "Oben,Unten" oder bei einem anderen Rollladen "Hoch,Runter" drücke ich dann F5 zeigt er mir die Status Werte "on,off"
Das liegt sicher daran
eventMap on:Runter stop:Stop off:Hoch 15:15 45:45 30:Home
Jepp wenn da ein eventMap statt findet dann wird das falsche Event übertragen im Longpoll
Zitat von: CoolTux am 06 August 2019, 14:04:33
Jepp wenn da ein eventMap statt findet dann wird das falsche Event übertragen im Longpoll
kann ich das anders regeln ohne das eventMap zu verändern..?
Problem ist bei mir
Das fahren des Rollladens ist bei mir bei den Somfy Devices genau umgekehrt als bei den Homematic Devices.
Das hat damit nichts zu tun. Anscheinend wird bei einem eventMap alles umgemappt egal welches Reading. Warum auch immer. Muss mich damit mal beschäftigen. Also werden alle on auf Runter gemappt. Dabei sollte der Status im Rollo vom Reading ja on oder off sein.
Zitat von: CoolTux am 06 August 2019, 14:56:32
Das hat damit nichts zu tun. Anscheinend wird bei einem eventMap alles umgemappt egal welches Reading.
klar hat das damit nichts zu tun ;)
Damit wollte ich sagen, dass es bei verschiedenen Rollladen Devices, eben schlecht ist wenn da nur "on,off" steht, weil dann nicht genau zu erkennen ist welcher Befehl nun gerade für Hoch und Runter ist.
Aber egal so oft steuere ich ja die Rollläden nicht über das Webinterface :)
Ich habe eine Frage zu dem Reading
ASC_autoShuttersControlEvening
dieses zeigt bei mir "off" an
Frage ist warum, denn beide Attribute stehen auf "on"
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
Normal sollte es doch auf "on" stehen, oder.?
hier mal das list
Internals:
FUUID 5d41ae21-f33f-a6c6-55b2-831074a6285bf7e3
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.25-s19917/2019-07-30 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollladenautomatik
NOTIFYDEV global,Rollladenautomatik,BU_Rollladen,GA_Rollladen,KU_Rollladen,myTwilight,Temperatur_Terrasse
NR 6013
NTFY_ORDER 51-Rollladenautomatik
STATE shading out
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.25
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-05 17:11:16 ASC_autoShuttersControlEvening off
2019-08-05 16:38:10 BU_Rollladen_lastPosValue 0
2019-08-05 16:38:10 GA_Rollladen_lastPosValue 0
2019-08-07 07:45:50 KU_Rollladen_PosValue 100
2019-08-07 07:45:25 KU_Rollladen_lastPosValue 15
2019-08-07 00:11:45 ascEnable on
2019-08-07 00:11:35 controlShading on
2019-07-31 17:05:05 hardLockOut off
2019-08-02 16:20:49 room_Automation_K__che KU_Rollladen
2019-08-02 16:20:49 room_Automation_OG_-_Flur BU_Rollladen,GA_Rollladen
2019-07-31 17:05:05 selfDefense off
2019-08-07 07:45:50 state shading out
2019-08-01 12:23:29 sunriseTimeWeHoliday on
2019-08-07 00:10:37 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
BU_Rollladen
GA_Rollladen
KU_Rollladen
monitoredDevs:
GA_Rollladen:
KU_Rollladen:
Temperatur_Terrasse:
BU_Rollladen ASC_BrightnessSensor
GA_Rollladen ASC_BrightnessSensor
KU_Rollladen ASC_BrightnessSensor
myTwilight:
Rollladenautomatik ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp 1
ASC_tempSensor Temperatur_Terrasse:temperature
ASC_twilightDevice myTwilight
alias Rollladenautomatik
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rollladenautomatik
Interessant. Das Reading kenne ich nicht und kommt nicht von ASC
Oh, echt ::)
Ist das ernst gemeint ;)
wie kann ich das entfernen
Zitat von: moonsorrox am 07 August 2019, 13:11:06
Oh, echt ::)
Ist das ernst gemeint ;)
wie kann ich das entfernen
Jepp ist mein ernst. Eventuell eine fehlerhafte reqdingsGroup?
Entfernen mit
deletereading
Zitat von: CoolTux am 07 August 2019, 13:14:59
Eventuell eine fehlerhafte reqdingsGroup?
OK, ich werde es mal löschen...
hatte ich schon vermutet..! Ich habe meine 3 readinggroups schon danach durchsucht, aber in keiner habe ich das drin..! :-X
Hallo CoolTux,
ich habe eine Frage bezüglich "selfDefence" und "ASC_ShuttersPlace".
SelfDefence habe ich auf "on" gesetzt. Alle Rolladen das Attribut "ASC_ShuttersPlace" auf "terrace" gesetzt.
Nun habe ich das getestet und hat auch funktioniert. "RESIDENT:state" wird auf "gone" gesetzt, schließen der Fenster und Türen.
Wie sieht es nun aus wenn "RESIDENT:state" auf "home" oder "absent" geändert wird. beispielweise kommen alle Bewohner heim ((Status "home" wird gesetzt) oder nur einer (Status "absent" wird gesetzt).
Sollte da nicht die Logik neu starten und vorher geöffnete Fenster wieder auf die ursprüngliche Position fahren?.
Bei mir tut sich da nix.
Korrektur: Wenn ich den Status auf "home" setzte des RESIDENT dann fahren die Rolläden in die vorherige Position. Daher weiß ich nicht wie die Logik bei "absent" sein sollte.
Gruß,
Shrek
ich muss mich auch nochmal melden.
Mein Küchen Rollladen ist gestern nicht runter gefahren und heute morgen nicht hoch :-\
anbei list, evtl. kann man was erkennen
ASC Device
Internals:
FUUID 5d41ae21-f33f-a6c6-55b2-831074a6285bf7e3
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.25-s19917/2019-07-30 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollladenautomatik
NOTIFYDEV global,Rollladenautomatik,BU_Rollladen,GA_Rollladen,KU_Rollladen,Temperatur_Terrasse,myTwilight
NR 6013
NTFY_ORDER 51-Rollladenautomatik
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.25
READINGS:
2019-08-05 16:38:10 BU_Rollladen_lastPosValue 0
2019-08-05 16:38:10 GA_Rollladen_lastPosValue 0
2019-08-08 09:58:37 KU_Rollladen_PosValue 100
2019-08-07 17:04:58 KU_Rollladen_lastPosValue 15
2019-08-07 13:18:49 ascEnable on
2019-08-07 17:36:20 controlShading on
2019-07-31 17:05:05 hardLockOut off
2019-08-02 16:20:49 room_Automation_K__che KU_Rollladen
2019-08-02 16:20:49 room_Automation_OG_-_Flur BU_Rollladen,GA_Rollladen
2019-07-31 17:05:05 selfDefense off
2019-08-08 09:58:37 state manual
2019-08-01 12:23:29 sunriseTimeWeHoliday on
2019-08-07 14:25:04 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
BU_Rollladen
GA_Rollladen
KU_Rollladen
monitoredDevs:
BU_Rollladen:
GA_Rollladen:
KU_Rollladen:
Temperatur_Terrasse:
BU_Rollladen ASC_BrightnessSensor
GA_Rollladen ASC_BrightnessSensor
KU_Rollladen ASC_BrightnessSensor
myTwilight:
Rollladenautomatik ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp 1
ASC_tempSensor Temperatur_Terrasse:temperature
ASC_twilightDevice myTwilight
alias Rollladenautomatik
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rollladenautomatik
Rollladen
Internals:
CFGFN ./FHEM/Erdgeschoss.cfg
DEF 5DDDBF
FUUID 5c4319dd-f33f-a6c6-528b-1e1d849527d97b05
HMUSB_MSGCNT 10
HMUSB_RAWMSG E5DDDBF,0000,1D923BFA,FF,FFAF,F0A4105DDDBF1EA1210601C800
HMUSB_RSSI -81
HMUSB_TIME 2019-08-08 09:58:37
IODev HMUSB
LASTInputDev HMUSB
MSGCNT 10
NAME KU_Rollladen
NOTIFYDEV global
NR 2264
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:F0 - t:10 s:5DDDBF d:1EA121 0601C800
protLastRcv 2019-08-08 09:58:37
protRcv 9 last_at:2019-08-08 09:58:37
protSnd 10 last_at:2019-08-08 09:58:37
protState CMDs_done
rssi_HMUSB cnt:5 min:-82 max:-76 avg:-80.2 lst:-81
rssi_at_HMUSB cnt:10 min:-82 max:-70 avg:-77.9 lst:-81
READINGS:
2019-08-06 20:31:47 ASC_Enable on
2019-08-08 09:58:37 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-08-07 13:19:03 ASC_Time_DriveDown 7.08.2019 - 21:44
2019-08-07 13:19:03 ASC_Time_DriveUp 8.08.2019 - 07:45
2019-08-08 09:58:13 CommandAccepted yes
2018-06-15 00:26:40 D-firmware 2.11
2018-06-15 00:26:40 D-serialNr OEQ1222412
2019-06-26 23:37:42 PairedTo 0x1EA121
2018-06-15 17:07:42 R-driveDown 22 s
2018-06-15 00:45:06 R-driveTurn 0.5 s
2018-06-15 17:08:28 R-driveUp 23.5 s
2018-06-15 00:45:05 R-pairCentral 0x1EA121
2018-07-16 17:28:36 R-self01-lgActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:36 R-self01-lgOnLevel 100 %
2018-07-16 17:28:36 R-self01-shActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:36 R-self01-shOnLevel 100 %
2018-07-16 17:28:37 R-self02-lgActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:37 R-self02-lgOnLevel 100 %
2018-07-16 17:28:37 R-self02-shActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:37 R-self02-shOnLevel 100 %
2018-06-15 00:45:06 R-sign off
2019-06-26 23:37:42 RegL_00. 00:00 02:01 0A:1E 0B:A1 0C:21 15:FF 18:00
2019-06-26 23:37:43 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:EB 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-08-02 16:20:49 associatedWith Rollladenautomatik
2019-08-08 09:58:37 deviceMsg on (to vccu)
2019-08-08 09:58:37 level 100
2019-08-08 09:58:37 motor stop:on
2019-08-08 09:58:37 pct 100
2019-06-26 23:37:41 powerOn 2019-06-26 23:37:41
2019-08-08 09:58:37 recentStateType info
2019-08-08 09:58:37 state on
2019-08-08 09:58:37 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 240
cSnd 111EA1215DDDBF02011E,111EA1215DDDBF0201C80000
dlvlCmd ++A0111EA1215DDDBF0201C80000
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5DDDBF,00,00,00
nextSend 1565251117.80924
prefIO
rxt 0
vccu
p:
5DDDBF
00
00
00
mRssi:
mNo F0
io:
HMUSB:
-79
-79
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUSB
flg A
ts 1565251117.70942
ack:
HASH(0xaf5fde8)
F080021EA1215DDDBF00
rssi:
HMUSB:
avg -80.2
cnt 5
lst -81
max -76
min -82
at_HMUSB:
avg -77.9
cnt 10
lst -81
max -70
min -82
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_BlockingTime_afterManual 60
ASC_BrightnessSensor Temperatur_Terrasse:luminosity
ASC_Closed_Pos 15
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 70
ASC_Shading_Angle_Right 20
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 15
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 250
ASC_Shading_StateChange_Sunny 240
ASC_Shading_WaitingPeriod 60
ASC_TempSensor Temperatur_Terrasse:temperature
ASC_Time_Down_Early 16:15
ASC_Time_Down_Late 22:15
ASC_Time_Up_Early 07:45
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:15
ASC_Up time
IODev HMUSB
alias Küche - Rollladen
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10@#00FA9A off:fts_shutter_100@blue Home:fts_shutter_30@blue 9\d.*:fts_shutter_10@#00bfff 8\d.*:fts_shutter_20@#00bfff 7\d.*:fts_shutter_30@#blue 6\d.*:fts_shutter_40@#00bfff 5\d.*:fts_shutter_50@#20B2AA 4\d.*:fts_shutter_60@#00bfff 3\d.*:fts_shutter_70@#00bfff 2\d.*:fts_shutter_80@#00bfff 1\d.*:fts_shutter_90@#FF6D00 0\d.*:fts_shutter_1@blue
eventMap on:on stop:Stop off:off 15:15 45:45 75:Home
expert 2_raw
firmware 2.11
group Rollläden EG
icon fts_shutter_automatic@#F0E68C
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room Automation,Küche
serialNr OEQ1222412
sortby 18
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd on:Stop:off:15:45:Home
Zitat von: shrek71 am 08 August 2019, 11:52:46
Hallo CoolTux,
ich habe eine Frage bezüglich "selfDefence" und "ASC_ShuttersPlace".
SelfDefence habe ich auf "on" gesetzt. Alle Rolladen das Attribut "ASC_ShuttersPlace" auf "terrace" gesetzt.
Nun habe ich das getestet und hat auch funktioniert. "RESIDENT:state" wird auf "gone" gesetzt, schließen der Fenster und Türen.
Wie sieht es nun aus wenn "RESIDENT:state" auf "home" oder "absent" geändert wird. beispielweise kommen alle Bewohner heim ((Status "home" wird gesetzt) oder nur einer (Status "absent" wird gesetzt).
Sollte da nicht die Logik neu starten und vorher geöffnete Fenster wieder auf die ursprüngliche Position fahren?.
Bei mir tut sich da nix.
Korrektur: Wenn ich den Status auf "home" setzte des RESIDENT dann fahren die Rolläden in die vorherige Position. Daher weiß ich nicht wie die Logik bei "absent" sein sollte.
Gruß,
Shrek
Hallo,
Von gone kann der Status niemals auf absent gehen. Wenn einer der Bewohner nach Hause kommt ist der Status der Residents home.
Ich würde aber vielleicht nicht alle auf Terrasse stellen, nur wenn es wirklich eine Terrasse ist. Ich überlege mal wie man das machen kann das bei gone auch Rollos fahren die keine Terrasse sind.
Grüße
Zitat von: moonsorrox am 08 August 2019, 12:35:21
ich muss mich auch nochmal melden.
Mein Küchen Rollladen ist gestern nicht runter gefahren und heute morgen nicht hoch :-\
anbei list, evtl. kann man was erkennen
ASC Device
Internals:
FUUID 5d41ae21-f33f-a6c6-55b2-831074a6285bf7e3
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.25-s19917/2019-07-30 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollladenautomatik
NOTIFYDEV global,Rollladenautomatik,BU_Rollladen,GA_Rollladen,KU_Rollladen,Temperatur_Terrasse,myTwilight
NR 6013
NTFY_ORDER 51-Rollladenautomatik
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.25
READINGS:
2019-08-05 16:38:10 BU_Rollladen_lastPosValue 0
2019-08-05 16:38:10 GA_Rollladen_lastPosValue 0
2019-08-08 09:58:37 KU_Rollladen_PosValue 100
2019-08-07 17:04:58 KU_Rollladen_lastPosValue 15
2019-08-07 13:18:49 ascEnable on
2019-08-07 17:36:20 controlShading on
2019-07-31 17:05:05 hardLockOut off
2019-08-02 16:20:49 room_Automation_K__che KU_Rollladen
2019-08-02 16:20:49 room_Automation_OG_-_Flur BU_Rollladen,GA_Rollladen
2019-07-31 17:05:05 selfDefense off
2019-08-08 09:58:37 state manual
2019-08-01 12:23:29 sunriseTimeWeHoliday on
2019-08-07 14:25:04 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
BU_Rollladen
GA_Rollladen
KU_Rollladen
monitoredDevs:
BU_Rollladen:
GA_Rollladen:
KU_Rollladen:
Temperatur_Terrasse:
BU_Rollladen ASC_BrightnessSensor
GA_Rollladen ASC_BrightnessSensor
KU_Rollladen ASC_BrightnessSensor
myTwilight:
Rollladenautomatik ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp 1
ASC_tempSensor Temperatur_Terrasse:temperature
ASC_twilightDevice myTwilight
alias Rollladenautomatik
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rollladenautomatik
Rollladen
Internals:
CFGFN ./FHEM/Erdgeschoss.cfg
DEF 5DDDBF
FUUID 5c4319dd-f33f-a6c6-528b-1e1d849527d97b05
HMUSB_MSGCNT 10
HMUSB_RAWMSG E5DDDBF,0000,1D923BFA,FF,FFAF,F0A4105DDDBF1EA1210601C800
HMUSB_RSSI -81
HMUSB_TIME 2019-08-08 09:58:37
IODev HMUSB
LASTInputDev HMUSB
MSGCNT 10
NAME KU_Rollladen
NOTIFYDEV global
NR 2264
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:F0 - t:10 s:5DDDBF d:1EA121 0601C800
protLastRcv 2019-08-08 09:58:37
protRcv 9 last_at:2019-08-08 09:58:37
protSnd 10 last_at:2019-08-08 09:58:37
protState CMDs_done
rssi_HMUSB cnt:5 min:-82 max:-76 avg:-80.2 lst:-81
rssi_at_HMUSB cnt:10 min:-82 max:-70 avg:-77.9 lst:-81
READINGS:
2019-08-06 20:31:47 ASC_Enable on
2019-08-08 09:58:37 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-08-07 13:19:03 ASC_Time_DriveDown 7.08.2019 - 21:44
2019-08-07 13:19:03 ASC_Time_DriveUp 8.08.2019 - 07:45
2019-08-08 09:58:13 CommandAccepted yes
2018-06-15 00:26:40 D-firmware 2.11
2018-06-15 00:26:40 D-serialNr OEQ1222412
2019-06-26 23:37:42 PairedTo 0x1EA121
2018-06-15 17:07:42 R-driveDown 22 s
2018-06-15 00:45:06 R-driveTurn 0.5 s
2018-06-15 17:08:28 R-driveUp 23.5 s
2018-06-15 00:45:05 R-pairCentral 0x1EA121
2018-07-16 17:28:36 R-self01-lgActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:36 R-self01-lgOnLevel 100 %
2018-07-16 17:28:36 R-self01-shActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:36 R-self01-shOnLevel 100 %
2018-07-16 17:28:37 R-self02-lgActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:37 R-self02-lgOnLevel 100 %
2018-07-16 17:28:37 R-self02-shActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:37 R-self02-shOnLevel 100 %
2018-06-15 00:45:06 R-sign off
2019-06-26 23:37:42 RegL_00. 00:00 02:01 0A:1E 0B:A1 0C:21 15:FF 18:00
2019-06-26 23:37:43 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:EB 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-08-02 16:20:49 associatedWith Rollladenautomatik
2019-08-08 09:58:37 deviceMsg on (to vccu)
2019-08-08 09:58:37 level 100
2019-08-08 09:58:37 motor stop:on
2019-08-08 09:58:37 pct 100
2019-06-26 23:37:41 powerOn 2019-06-26 23:37:41
2019-08-08 09:58:37 recentStateType info
2019-08-08 09:58:37 state on
2019-08-08 09:58:37 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 240
cSnd 111EA1215DDDBF02011E,111EA1215DDDBF0201C80000
dlvlCmd ++A0111EA1215DDDBF0201C80000
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5DDDBF,00,00,00
nextSend 1565251117.80924
prefIO
rxt 0
vccu
p:
5DDDBF
00
00
00
mRssi:
mNo F0
io:
HMUSB:
-79
-79
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUSB
flg A
ts 1565251117.70942
ack:
HASH(0xaf5fde8)
F080021EA1215DDDBF00
rssi:
HMUSB:
avg -80.2
cnt 5
lst -81
max -76
min -82
at_HMUSB:
avg -77.9
cnt 10
lst -81
max -70
min -82
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_BlockingTime_afterManual 60
ASC_BrightnessSensor Temperatur_Terrasse:luminosity
ASC_Closed_Pos 15
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 70
ASC_Shading_Angle_Right 20
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 15
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 250
ASC_Shading_StateChange_Sunny 240
ASC_Shading_WaitingPeriod 60
ASC_TempSensor Temperatur_Terrasse:temperature
ASC_Time_Down_Early 16:15
ASC_Time_Down_Late 22:15
ASC_Time_Up_Early 07:45
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:15
ASC_Up time
IODev HMUSB
alias Küche - Rollladen
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10@#00FA9A off:fts_shutter_100@blue Home:fts_shutter_30@blue 9\d.*:fts_shutter_10@#00bfff 8\d.*:fts_shutter_20@#00bfff 7\d.*:fts_shutter_30@#blue 6\d.*:fts_shutter_40@#00bfff 5\d.*:fts_shutter_50@#20B2AA 4\d.*:fts_shutter_60@#00bfff 3\d.*:fts_shutter_70@#00bfff 2\d.*:fts_shutter_80@#00bfff 1\d.*:fts_shutter_90@#FF6D00 0\d.*:fts_shutter_1@blue
eventMap on:on stop:Stop off:off 15:15 45:45 75:Home
expert 2_raw
firmware 2.11
group Rollläden EG
icon fts_shutter_automatic@#F0E68C
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room Automation,Küche
serialNr OEQ1222412
sortby 18
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd on:Stop:off:15:45:Home
Da haben sich warum auch immer die Timer verschluckt
2019-08-07 13:19:03 ASC_Time_DriveDown 7.08.2019 - 21:44
2019-08-07 13:19:03 ASC_Time_DriveUp 8.08.2019 - 07:45
Lass mal bitte die Timer neu setzen.
Zitat von: CoolTux am 08 August 2019, 13:55:55
Da haben sich warum auch immer die Timer verschluckt
2019-08-07 13:19:03 ASC_Time_DriveDown 7.08.2019 - 21:44
2019-08-07 13:19:03 ASC_Time_DriveUp 8.08.2019 - 07:45
Lass mal bitte die Timer neu setzen.
Ok mal schauen, was heute passiert.
Ist in den letzten Tagen öfter mal passiert, das er morgens geöffnet hatte aber abends nicht runter gefahren ist.
Zitat von: moonsorrox am 08 August 2019, 15:18:26
Ok mal schauen, was heute passiert.
Ist in den letzten Tagen öfter mal passiert, das er morgens geöffnet hatte aber abends nicht runter gefahren ist.
Behalte einfach mal die 2 Readings im Auge das die immer aktuell sind.
@CoolTux:
Ich habe jetzt seit einiger Zeit die Beschattung im Betrieb und es funktioniert auch sehr zuverlässig.
Was mir jedoch aufgefallen ist, dass mein Helligkeitssensor neben klaren Himmel auch bei bewölktem bis stark bewölktem Himmel hohe Lux-Werte liefert, so dass dann auch bei starker Bewölkung eine Beschattung aktiviert wird. Anpassungen der Abfrageparameter Helligkeit und Temperatur haben aber bisher noch nicht zum gewünschten Ziel geführt.
Könntest du bitte einen weiteren Abfrageparameter (z.B. ASC_Shading_Paramter) für jedes Rollladendevice einbauen, in das man ein Dummydevice mit Status true/false optional in die Shading-Abfrage einbinden kann? Ist dieses true (Standard) wird Shading ganz normal ausgeführt, ist dieses false wird es wie die anderen Parameter z.B. Temperatur oder Helligkeitswert behandelt und führt dazu, dass Schading-Out eingeleitet wird, bzw Shading-In erst gar nicht aktiviert wird.
Man könnte dann ein Dummy-Device anlegen, dass aus Wetterdaten (z.B. Temperaturdifferenzabfrage) ermitteln könnte, ab es gerade sonnig bzw. bewölkt ist.
Würde mich freuen, wenn das hier Anklang findet.
Gruß
eurofinder
Ich würde einen toggle Set Befehl vorschlagen wie bei ASCenableToggle.
Damit aktiviert man oder deaktiviert man die Beschattung.
@CoolTux:
Das bedeutet, ich aktiviere jeweils ob Beschattung im Rollladendevice aktiv ist oder nicht. Wie sieht es aber aus, wenn sich z.B. ein Rollladen bereits in Beschattung befindet, dann bewölkt es sich und ändert sich auch nicht mehr. Die übrigen Parameter werden erst nicht mehr erfüllt, wenn im Rollladendevice bereits die Beschattungsfunktion durch den toggle Set Befehl deaktiviert wurde.
Würde der toggle Befehl automatisch dazu führen, dass ein Shading-Out herbeigeführt wird und zuvor eine Vormerkung?
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 08 August 2019, 19:19:56
@CoolTux:
Das bedeutet, ich aktiviere jeweils ob Beschattung im Rollladendevice aktiv ist oder nicht. Wie sieht es aber aus, wenn sich z.B. ein Rollladen bereits in Beschattung befindet, dann bewölkt es sich und ändert sich auch nicht mehr. Die übrigen Parameter werden erst nicht mehr erfüllt, wenn im Rollladendevice bereits die Beschattungsfunktion durch den toggle Set Befehl deaktiviert wurde.
Würde der toggle Befehl automatisch dazu führen, dass ein Shading-Out herbeigeführt wird und zuvor eine Vormerkung?
Gruß
eurofinder
Also Du musst natürlich sicherstellen das Deine externe Logik den toggle wieder durchführt irgendwann. Sonst wird nie mehr beschattet.
Der toggle off führt dazu das das Rollo sofort aus der Beschattung gefahren wird.
@CoolTux:
ZitatAlso Du musst natürlich sicherstellen das Deine externe Logik den toggle wieder durchführt irgendwann. Sonst wird nie mehr beschattet. Der toggle off führt dazu das das Rollo sofort aus der Beschattung gefahren wird.
Klar. Das geht dann aber "nur" gleichzeitig für alle Rollläden und ich muss ergänzend sicherstellen, dass wie beim Shading bereits vorhanden, etwas wie ASC_Shading_WaitingPeriod existiert.
Werde ich bestimmt hinbekommen, aber lieber wäre mir wirklich ein weiteres Attribut, das optional gesetzt werden könnte, damit die Logik zur Steuerung lediglich im ASC-Modul enthalten ist.
Vielleicht könnten sich ja weitere Nutzer dazu äußern, ob ein entsprechender Bedarf vorhanden ist.
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 08 August 2019, 22:55:37
Werde ich bestimmt hinbekommen, aber lieber wäre mir wirklich ein weiteres Attribut, das optional gesetzt werden könnte, damit die Logik zur Steuerung lediglich im ASC-Modul enthalten ist.
ich melde mich mal dazu... ich würde kein weiteres Attribut nehmen, weil es immer einen save Befehl nach sich zieht...
Ich würde lieber den von CoolTux vorgeschlagenen toggle Befehl, welcher dann sicher ein set Befehl ist vorziehen.
Ich habe mir extra die Tage eine readinggroup gebaut in der ich die Beschattung aus und einschalten kann, dass geht dann aber nur für alle Rollläden, da wäre es besser wenn jeder einzeln heraus genommen werden kann.
Da wäre ich auch dafür..
Was vllt noch interessant wäre, das man die Beschattung in eine weitere Position fahren könnte, dass heißt eine sogannte zweite ASC_Shading_Pos ich mache das bei meinen Rollläden mit einem DOIF welches mir dann eine weitere Position (z.B 25%) anfährt, wenn es keine direkte Sonneneinstrahlung mehr gibt, damit kommt etwas mehr Licht in die Zimmer, aber der größte Teil des Fenster wird eben noch durch den Rollladen beschattet.
Ich denke Eurofinder meinte es so. Ein Attribut welches einen Dummy Sensor Device als Eintrag bekommt. Dieses Device kann dann true oder false annehmen und entsprechend arbeitet die Beschattung.
Habe noch mal drüber nach gedacht und diese Lösung finde ich effektiver da im besten Fall nur ein Gerät geschalten werden muss statt bei allen Rolläden ein toggle zu machen.
@moonsorrox:
Finde deine Lösung sehr interessant. Würdest du deine Einstellungen hier mit uns teilen?
@CoolTux:
Ja genau, so meinte ich das:-) Freut mich, dass dir mein Vorschlag nun doch zusagt.
Gruß
eurofinder
Guten Morgen
Habe gerade gesehen das es bei den Rollladen Device ein Attribut ASC_TempSensor gibt wozu dient dieses?
Gruß Alex
@majestro84:
Damit kannst du abweichend vom globalen Temperatursensor für ein Rollladendevice einen lokalen Sensor definieren. Also z.B. Temperaturwert eines Devices der die Raumtemperatur misst. Dann kannst du Beschatten, wenn die Innenraumtemperatur den unter ASC_Shading_Min_OutsideTemperature definierten Wert überschreitet.
Gruß
eurofinder
Ah super das habe ich schon vermutet. Super kann ich gut gebrauchen. Danke Cooltux fürs einarbeiten.
Zitat von: eurofinder am 09 August 2019, 07:42:28
@moonsorrox:
Finde deine Lösung sehr interessant. Würdest du deine Einstellungen hier mit uns teilen?
teilen immer gern...
welche Lösung meinst du..? das mit der readingsgroup..?
Hallo, ich weiß nicht, was seit ein paar Tagen los ist.
Bei mir ist eine Jalousie morgens (ab ca. 08:00 Uhr) immer geöffnet. Und das obwohl diese eigentlich NIE eigenständig hochfahren sollte.
Das Rollo fährt mit der Begründung "shading out" hoch. Dies hätte, wenn schon, am Vortag passieren müssen, aber nicht, wenn das Rollo im eigentlich "night close" ist.
Oder hat es etwas mit diesem Bug hier zu tun:
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/issues/51
ASC-Modul v0.6.25
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor sensor:brightness 150:150
ASC_Down brightness
ASC_DriveUpMaxDuration 25
ASC_Drive_Offset 180
ASC_Drive_OffsetStart 120
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up off
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 135
ASC_Shading_Direction 140
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 0
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 7000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 23000
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 19:15
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 10:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
ASC_Up brightness
ASC_WiggleValue 15
2019-08-08_22:00:28 jalousie deviceMsg: off (to VCCU)
2019-08-08_22:00:28 jalousie level: 0
2019-08-08_22:00:28 jalousie motor: stop:off
2019-08-08_22:00:28 jalousie pct: 0
2019-08-08_22:00:28 jalousie off
2019-08-08_22:00:28 jalousie timedOn: off
2019-08-08_22:00:29 jalousie ASC_ShuttersLastDrive: night close
2019-08-08_22:00:31 jalousie deviceMsg: off (to VCCU)
2019-08-08_22:00:31 jalousie level: 0
2019-08-08_22:00:31 jalousie motor: stop:off
2019-08-08_22:00:31 jalousie pct: 0
2019-08-08_22:00:31 jalousie off
2019-08-08_22:00:31 jalousie timedOn: off
2019-08-08_22:00:31 jalousie ASC_ShuttersLastDrive: night close
2019-08-09_08:04:42 jalousie level: set_100
2019-08-09_08:04:42 jalousie set_100
2019-08-09_08:04:42 jalousie deviceMsg: off (to VCCU)
2019-08-09_08:04:42 jalousie level: 0
2019-08-09_08:04:42 jalousie motor: up:off
2019-08-09_08:04:42 jalousie pct: 0
2019-08-09_08:04:42 jalousie off
2019-08-09_08:04:42 jalousie timedOn: off
2019-08-09_08:04:42 jalousie ASC_ShuttersLastDrive: shading out
2019-08-09_08:05:06 jalousie deviceMsg: on (to VCCU)
2019-08-09_08:05:06 jalousie level: 100
2019-08-09_08:05:06 jalousie motor: stop:on
2019-08-09_08:05:06 jalousie pct: 100
2019-08-09_08:05:06 jalousie on
2019-08-09_08:05:06 jalousie timedOn: off
2019-08-09_08:05:06 jalousie ASC_ShuttersLastDrive: maximum brightness threshold exceeded
Installiere Dir zum testen bitte einmal die aktuelle developer Version.
Erledigt. Ich melde mich dann morgen.
Ich bin dann nun leider nicht mehr in der Lage, ein Debug-Log zu erstellen.
Hallo Gemeinde,
dies ist nun mein erster Beitrag im Forum. Erst einmal ein großes Lob an die gesamte Gemeinde. Ich konnte bisher fast jedes Problem mit Euren Beiträgen lösen - Super.
Und jetzt noch speziell ein Lob für dieses Modul. Ich habe es letztes Wochenende neu installiert - dh. ich hatte es vorher am Laufen, jedoch immer nur zum Herunterfahren der Rollläden. Hat klasse funktioniert. 'Open' hatte ich immer noch mit eigener Zeitsteuerung vorgenommen. Nun habe sich Attribute geändert und ich hoffte auf Erfolg.
Lange hab ich nun die cref gelesen (echt umfangreich) - und eine Frage/Anregung am Rande - Keine Kritik - ist es evtl. sinnvoll, wenn man den Rollladen dem ASC hinzufügt, beim Scan (bzw. beim 2.Scan -also updaten) nicht auch die mindest geforderten Attribute automatisch mit hinzuzufügen? z.B. ASC_UP time dann --> ASC_Time_Up_Early
Nun zu meinem Problem:
Keiner der aktuell eingebundenen 7 Rollläden möchte auch nur ansatzweise hochfahren.
Hochfahren soll nach vorgegebener Zeit im jeweiligen Rollo passieren.
Einstellungen sind wie folgt:
Hier mein list vom ASC
Internals:
FUUID 5d49ef7e-f33f-17b9-953f-559abce2476ef312
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.25-s19917/2019-07-30 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASControl
NOTIFYDEV global,myASControl,RoAZ,RoFlurOG,RoKueche,RoLinda,RoLindaDG,RoNils,RoWzTuer
NR 214
NTFY_ORDER 51-myASControl
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.25
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-07 21:21:26 RoAZ_PosValue 0
2019-08-09 07:00:01 RoAZ_lastPosValue 0
2019-08-09 07:00:01 RoAZ_nextAstroTimeEvent 9.08.2019 - 21:16
2019-08-09 06:30:01 RoFlurOG_lastPosValue 0
2019-08-09 06:30:01 RoFlurOG_nextAstroTimeEvent 9.08.2019 - 21:16
2019-08-09 06:30:01 RoKueche_lastPosValue 0
2019-08-09 06:30:01 RoKueche_nextAstroTimeEvent 9.08.2019 - 21:45
2019-08-09 06:00:01 RoLindaDG_lastPosValue 0
2019-08-09 06:00:01 RoLindaDG_nextAstroTimeEvent 9.08.2019 - 20:00
2019-08-09 06:00:01 RoLinda_lastPosValue 0
2019-08-09 06:00:01 RoLinda_nextAstroTimeEvent 9.08.2019 - 20:30
2019-08-09 06:02:01 RoNils_lastPosValue 0
2019-08-09 06:02:01 RoNils_nextAstroTimeEvent 9.08.2019 - 20:30
2019-08-09 06:30:01 RoWzTuer_lastPosValue 0
2019-08-09 06:30:01 RoWzTuer_nextAstroTimeEvent 9.08.2019 - 21:33
2019-08-07 21:20:53 WZTuer_lastPosValue 0
2019-08-07 20:34:19 ascEnable on
2019-08-06 23:22:06 controlShading off
2019-08-06 23:22:06 hardLockOut off
2019-08-08 22:08:41 room_Linda_Rolllaeden RoLinda,RoLindaDG
2019-08-08 22:08:41 room_Nils_Rolllaeden RoNils
2019-08-08 22:08:41 room_Rolllaeden RoAZ,RoFlurOG,RoKueche
2019-08-08 22:08:41 room_Rolllaeden_WZ RoWzTuer
2019-08-06 23:22:06 selfDefense off
2019-08-09 07:00:01 state created new drive timer
2019-08-06 23:22:06 sunriseTimeWeHoliday off
2019-08-08 22:08:41 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
RoAZ
RoFlurOG
RoKueche
RoLinda
RoLindaDG
RoNils
RoWzTuer
monitoredDevs:
RoAZ:
RoFlurOG:
RoKueche:
RoLinda:
RoLindaDG:
RoNils:
RoWzTuer:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -5
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -2
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
verbose 0
und noch ein list vom Rollo
Internals:
FUUID 5d349c1c-f33f-17b9-d533-518f393e3aaf458b
NAME RoAZ
NR 70
STATE half
TYPE ROLLO stoptime 1565329124
READINGS: 2019-08-06 23:25:49
ASC_Enable on 2019-08-07 21:21:26
ASC_ShuttersLastDrive night close 2019-08-09 07:00:01
ASC_Time_DriveDown 9.08.2019 - 21:16 2019-08-09 07:00:01
ASC_Time_DriveUp 10.08.2019 - 07:00 2019-08-08 22:08:42
associatedWith myASControl 2019-08-09 07:38:31
command half 2019-08-09 07:38:31
desired_pct 50 2019-08-09 07:38:31
drive-type modul 2019-08-09 07:38:31
last_drive drive-down 2019-08-09 07:38:44
pct 50 2019-08-09 07:38:44
state half
Attributes:
ASC 1
ASC_Drive_Offset 300
ASC_Pos_Reading position
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 20:15
ASC_Time_Up_Early 7:00
ASC_Up time
alias Arbeitszimmer
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50 devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
group Rollladen rl_autoStop 0 rl_commandDown
set Ro30r runter rl_commandStop set Ro30h stop
rl_commandStopDown set Ro30r stop rl_commandStopUp set Ro30h stop rl_commandUp set Ro30h hoch rl_excessBottom 4 rl_excessTop 0 rl_reactionTime 1 rl_resetTime 4 rl_secondsDown 24 rl_secondsUp 25 rl_switchTime 1 rl_type normal room Rolllaeden userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate webCmd open:closed:half:stop:pct
Was übersehe ich hier? Sind Benutzer/Bewohner zwingend erforderlich? Fensterkontakte und Lichtsensoren habe ich noch nicht angeschlossen.
Vielen Dank
ZitatWas übersehe ich hier? Sind Benutzer/Bewohner zwingend erforderlich? Fensterkontakte und Lichtsensoren habe ich noch nicht angeschlossen
Benutzer und Fensterkontakte brauchst du nicht zum Hoch und runter fahren. Lichtsensor nur wenn du Beschattung aktivierst
Im Rollladen:
ASC_Down astro oder time
ASC_Up astro oder timeOk hast du auch, aber evtl. muss der Rollladen die ASC_Down Zeit auch haben.
Evtl. mußt du noch ändern
ASC_Pos_Reading pct
OK CoolTux hat dir schon geantwortet ;)
Zitat von: drpen am 09 August 2019, 14:41:31
Hallo Gemeinde,
dies ist nun mein erster Beitrag im Forum. Erst einmal ein großes Lob an die gesamte Gemeinde. Ich konnte bisher fast jedes Problem mit Euren Beiträgen lösen - Super.
Und jetzt noch speziell ein Lob für dieses Modul. Ich habe es letztes Wochenende neu installiert - dh. ich hatte es vorher am Laufen, jedoch immer nur zum Herunterfahren der Rollläden. Hat klasse funktioniert. 'Open' hatte ich immer noch mit eigener Zeitsteuerung vorgenommen. Nun habe sich Attribute geändert und ich hoffte auf Erfolg.
Lange hab ich nun die cref gelesen (echt umfangreich) - und eine Frage/Anregung am Rande - Keine Kritik - ist es evtl. sinnvoll, wenn man den Rollladen dem ASC hinzufügt, beim Scan (bzw. beim 2.Scan -also updaten) nicht auch die mindest geforderten Attribute automatisch mit hinzuzufügen? z.B. ASC_UP time dann --> ASC_Time_Up_Early
Nun zu meinem Problem:
Keiner der aktuell eingebundenen 7 Rollläden möchte auch nur ansatzweise hochfahren.
Hochfahren soll nach vorgegebener Zeit im jeweiligen Rollo passieren.
Einstellungen sind wie folgt:
Hier mein list vom ASC
Internals:
FUUID 5d49ef7e-f33f-17b9-953f-559abce2476ef312
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.25-s19917/2019-07-30 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASControl
NOTIFYDEV global,myASControl,RoAZ,RoFlurOG,RoKueche,RoLinda,RoLindaDG,RoNils,RoWzTuer
NR 214
NTFY_ORDER 51-myASControl
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.25
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-07 21:21:26 RoAZ_PosValue 0
2019-08-09 07:00:01 RoAZ_lastPosValue 0
2019-08-09 07:00:01 RoAZ_nextAstroTimeEvent 9.08.2019 - 21:16
2019-08-09 06:30:01 RoFlurOG_lastPosValue 0
2019-08-09 06:30:01 RoFlurOG_nextAstroTimeEvent 9.08.2019 - 21:16
2019-08-09 06:30:01 RoKueche_lastPosValue 0
2019-08-09 06:30:01 RoKueche_nextAstroTimeEvent 9.08.2019 - 21:45
2019-08-09 06:00:01 RoLindaDG_lastPosValue 0
2019-08-09 06:00:01 RoLindaDG_nextAstroTimeEvent 9.08.2019 - 20:00
2019-08-09 06:00:01 RoLinda_lastPosValue 0
2019-08-09 06:00:01 RoLinda_nextAstroTimeEvent 9.08.2019 - 20:30
2019-08-09 06:02:01 RoNils_lastPosValue 0
2019-08-09 06:02:01 RoNils_nextAstroTimeEvent 9.08.2019 - 20:30
2019-08-09 06:30:01 RoWzTuer_lastPosValue 0
2019-08-09 06:30:01 RoWzTuer_nextAstroTimeEvent 9.08.2019 - 21:33
2019-08-07 21:20:53 WZTuer_lastPosValue 0
2019-08-07 20:34:19 ascEnable on
2019-08-06 23:22:06 controlShading off
2019-08-06 23:22:06 hardLockOut off
2019-08-08 22:08:41 room_Linda_Rolllaeden RoLinda,RoLindaDG
2019-08-08 22:08:41 room_Nils_Rolllaeden RoNils
2019-08-08 22:08:41 room_Rolllaeden RoAZ,RoFlurOG,RoKueche
2019-08-08 22:08:41 room_Rolllaeden_WZ RoWzTuer
2019-08-06 23:22:06 selfDefense off
2019-08-09 07:00:01 state created new drive timer
2019-08-06 23:22:06 sunriseTimeWeHoliday off
2019-08-08 22:08:41 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
RoAZ
RoFlurOG
RoKueche
RoLinda
RoLindaDG
RoNils
RoWzTuer
monitoredDevs:
RoAZ:
RoFlurOG:
RoKueche:
RoLinda:
RoLindaDG:
RoNils:
RoWzTuer:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -5
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -2
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
verbose 0
und noch ein list vom Rollo
Internals:
FUUID 5d349c1c-f33f-17b9-d533-518f393e3aaf458b
NAME RoAZ
NR 70
STATE half
TYPE ROLLO stoptime 1565329124
READINGS: 2019-08-06 23:25:49
ASC_Enable on 2019-08-07 21:21:26
ASC_ShuttersLastDrive night close 2019-08-09 07:00:01
ASC_Time_DriveDown 9.08.2019 - 21:16 2019-08-09 07:00:01
ASC_Time_DriveUp 10.08.2019 - 07:00 2019-08-08 22:08:42
associatedWith myASControl 2019-08-09 07:38:31
command half 2019-08-09 07:38:31
desired_pct 50 2019-08-09 07:38:31
drive-type modul 2019-08-09 07:38:31
last_drive drive-down 2019-08-09 07:38:44
pct 50 2019-08-09 07:38:44
state half
Attributes:
ASC 1
ASC_Drive_Offset 300
ASC_Pos_Reading position
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 20:15
ASC_Time_Up_Early 7:00
ASC_Up time
alias Arbeitszimmer
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50 devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
group Rollladen rl_autoStop 0 rl_commandDown
set Ro30r runter rl_commandStop set Ro30h stop
rl_commandStopDown set Ro30r stop rl_commandStopUp set Ro30h stop rl_commandUp set Ro30h hoch rl_excessBottom 4 rl_excessTop 0 rl_reactionTime 1 rl_resetTime 4 rl_secondsDown 24 rl_secondsUp 25 rl_switchTime 1 rl_type normal room Rolllaeden userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate webCmd open:closed:half:stop:pct
Was übersehe ich hier? Sind Benutzer/Bewohner zwingend erforderlich? Fensterkontakte und Lichtsensoren habe ich noch nicht angeschlossen.
Vielen Dank
Rollo hast von position auf pct umgestellt. Bitte ändern und dann sollte da auch was fahren. Testen kannst Du mit dem wiggle Befehl im ASC Device.
was ich noch gesehen habe es fehlen die beiden Attribute im Rollladen Device
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
Diese ganzen Attribute sind nicht nötig. Wenn man ASC definiert Brauch man als einziges die Attribute welche dann in den Rollos sichtbar gesetzt sind. Alle anderen Attribute werden wenn nötig mit Default Wert abgerufen. Genau deswegen werden ja keine hundert Attribute mehr beim Anlegen gesetzt.
Wenn man abweichend vom Default arbeiten will muss man natürlich setzen.
Zitat von: CoolTux am 09 August 2019, 15:29:26
Diese ganzen Attribute sind nicht nötig. Wenn man ASC definiert Brauch man als einziges die Attribute welche dann in den Rollos sichtbar gesetzt sind. Alle anderen Attribute werden wenn nötig mit Default Wert abgerufen. Genau deswegen werden ja keine hundert Attribute mehr beim Anlegen gesetzt.
Wenn man abweichend vom Default arbeiten will muss man natürlich setzen.
OK, dass wußte ich auch noch nicht ich dachte gerade diese beiden sind zwingend notwendig, grad in der commanref gelesen (default ist ja always) ;)
Ich habe da nochmal eine Frage zum Beschatten:
Evtl ist es ganz gut wenn es eine 2. ASC_Shading_Pos geben würde.
Ich hatte das gestern schon einmal angesprochen das es evtl. gut wäre, wenn man keine direkte Sonneneinstrahlung mehr hat die ja durch den Winkel bestimmt wird, dass man dann in eine Position fahren könnte die jetzt etwas mehr Licht ins jeweilige Zimmer läßt.
Beispiel:
- der Rollladen ist in ASC_Shading_Pos auf 10% gefahren bei direkter Sonneneinstrahlung
- der Rollladen ist in eine 2. ASC_Shading_Pos auf 25% gefahren - keine direkte Sonneneinstrahlung mehr
vllt könnte man das noch einbauen je nachdem ob es gewünscht wird oder nicht.
Ich mache das momentan bei 4 Rollläden mit einem DOIF deshalb habe ich die noch nicht integriert ins ASC Modul
Danke für die vielen Antworten.
der Hinweis zu den zusätzlichen Attributen führt zu meiner Eingangsfrage - automatisches hinzufügen "notwendiger" Attribute beim scannen / Updaten aus dem ASC.
Danke CoolTux - es sollten somit alle Attribute vorhanden sein. Meine Hausaufgaben mache ich nachher.
in der cref heisst es
Zitat
ASC_Mode_Down always, home, absent, off wann darf die Automatik herunterfahren. immer, niemals oder bei Abwesenheit des Roommate (ist kein Roommate und absent eingestellt, wird gar nicht gesteuert)
Daher wahrscheinlich auch die Annahme, dass wenn kein Roommate, dann muss das Attribut gesetzt werden - ist es so???
Zitat von: drpen am 09 August 2019, 15:47:26
Daher wahrscheinlich auch die Annahme, dass wenn kein Roommate, dann muss das Attribut gesetzt werden - ist es so???
das war auch meine Annahme, aber (default: always)
Zitat von: moonsorrox am 09 August 2019, 15:40:23
Ich habe da nochmal eine Frage zum Beschatten:
Evtl ist es ganz gut wenn es eine 2. ASC_Shading_Pos geben würde.
Ich hatte das gestern schon einmal angesprochen das es evtl. gut wäre, wenn man keine direkte Sonneneinstrahlung mehr hat die ja durch den Winkel bestimmt wird, dass man dann in eine Position fahren könnte die jetzt etwas mehr Licht ins jeweilige Zimmer läßt.
Beispiel:
- der Rollladen ist in ASC_Shading_Pos auf 10% gefahren bei direkter Sonneneinstrahlung
- der Rollladen ist in eine 2. ASC_Shading_Pos auf 25% gefahren - keine direkte Sonneneinstrahlung mehr
vllt könnte man das noch einbauen je nachdem ob es gewünscht wird oder nicht.
Ich mache das momentan bei 4 Rollläden mit einem DOIF deshalb habe ich die noch nicht integriert ins ASC Modul
Ist in Planung. Kommt mit Version 0.8.x
Wenn etwas in Entwicklung, wünsche ich mir entweder ein "set controlShading force" zusätzlich zu "on" und "off", oder ein entspr. Attr pro Rollladen, um diese Deaktivierung des Shadings bei manuellen Angriff umzugehen ;)
Ich will auf Shading gehen, egal ob die Putzfrau gerade die Fenster putzt ;)
@moonsorrx:
Zitatteilen immer gern...
welche Lösung meinst du..? das mit der readingsgroup..?/quote]
Jupp, genau.
Gruß
eurofinder
Nochmal kurz zurück zu meinem morgendlichen Fahrproblem.
Zitat
Rollo hast von position auf pct umgestellt. Bitte ändern und dann sollte da auch was fahren. Testen kannst Du mit dem wiggle Befehl im ASC Device./quote]
Das habe ich gemacht und alles funzt. Danke.
Ich habe zusätzlich ein neues Rollo angelegt ASC auf 1 gesetzt und scan durchgeführt.
Per default steht der Eintrag so:
ASC 1
ASC_Pos_Reading position
Zitat von: drpen am 10 August 2019, 08:52:21
Nochmal kurz zurück zu meinem morgendlichen Fahrproblem.
Zitat
Rollo hast von position auf pct umgestellt. Bitte ändern und dann sollte da auch was fahren. Testen kannst Du mit dem wiggle Befehl im ASC Device./quote]
Das habe ich gemacht und alles funzt. Danke.
Ich habe zusätzlich ein neues Rollo angelegt ASC auf 1 gesetzt und scan durchgeführt.
Per default steht der Eintrag so:
ASC 1
ASC_Pos_Reading position
Es geht bei den ASC Attribut mit 1 oder 2 Hauptsächlich um die default Werte. Alsoder FRage zum Beispiel ist pct 100 ganz auf oder ganz zu. Basierend auf der Antwort dieser Frage nimmst Du 1 oder 2.
Zitat von: FunkOdyssey am 09 August 2019, 13:32:13
Hallo, ich weiß nicht, was seit ein paar Tagen los ist.
Bei mir ist eine Jalousie morgens (ab ca. 08:00 Uhr) immer geöffnet. Und das obwohl diese eigentlich NIE eigenständig hochfahren sollte.
Das Rollo fährt mit der Begründung "shading out" hoch. Dies hätte, wenn schon, am Vortag passieren müssen, aber nicht, wenn das Rollo im eigentlich "night close" ist.
Oder hat es etwas mit diesem Bug hier zu tun:
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/issues/51
ASC-Modul v0.6.25
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor sensor:brightness 150:150
ASC_Down brightness
ASC_DriveUpMaxDuration 25
ASC_Drive_Offset 180
ASC_Drive_OffsetStart 120
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up off
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 135
ASC_Shading_Direction 140
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 0
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 7000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 23000
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 19:15
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 10:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
ASC_Up brightness
ASC_WiggleValue 15
2019-08-08_22:00:28 jalousie deviceMsg: off (to VCCU)
2019-08-08_22:00:28 jalousie level: 0
2019-08-08_22:00:28 jalousie motor: stop:off
2019-08-08_22:00:28 jalousie pct: 0
2019-08-08_22:00:28 jalousie off
2019-08-08_22:00:28 jalousie timedOn: off
2019-08-08_22:00:29 jalousie ASC_ShuttersLastDrive: night close
2019-08-08_22:00:31 jalousie deviceMsg: off (to VCCU)
2019-08-08_22:00:31 jalousie level: 0
2019-08-08_22:00:31 jalousie motor: stop:off
2019-08-08_22:00:31 jalousie pct: 0
2019-08-08_22:00:31 jalousie off
2019-08-08_22:00:31 jalousie timedOn: off
2019-08-08_22:00:31 jalousie ASC_ShuttersLastDrive: night close
2019-08-09_08:04:42 jalousie level: set_100
2019-08-09_08:04:42 jalousie set_100
2019-08-09_08:04:42 jalousie deviceMsg: off (to VCCU)
2019-08-09_08:04:42 jalousie level: 0
2019-08-09_08:04:42 jalousie motor: up:off
2019-08-09_08:04:42 jalousie pct: 0
2019-08-09_08:04:42 jalousie off
2019-08-09_08:04:42 jalousie timedOn: off
2019-08-09_08:04:42 jalousie ASC_ShuttersLastDrive: shading out
2019-08-09_08:05:06 jalousie deviceMsg: on (to VCCU)
2019-08-09_08:05:06 jalousie level: 100
2019-08-09_08:05:06 jalousie motor: stop:on
2019-08-09_08:05:06 jalousie pct: 100
2019-08-09_08:05:06 jalousie on
2019-08-09_08:05:06 jalousie timedOn: off
2019-08-09_08:05:06 jalousie ASC_ShuttersLastDrive: maximum brightness threshold exceeded
Diese Version hat es nicht behoben. Heute ist die Jalousie um 09:35 Uhr mit folgender Begründung hochgefahren: "ASC_ShuttersLastDrive: maximum brightness threshold exceeded"
Ich erstelle dann nun ein Debug-Log.
Schaue ich mir nachher mal an.
Zitat
Per default steht der Eintrag so:
ASC 1
ASC_Pos_Reading position
Es geht bei den ASC Attribut mit 1 oder 2 Hauptsächlich um die default Werte. Alsoder FRage zum Beispiel ist pct 100 ganz auf oder ganz zu. Basierend auf der Antwort dieser Frage nimmst Du 1 oder 2.
ASC 1
siehst Du. Damit hast Du den Vorteil das Du viele Attribute nicht setzen musst da die defaults auf Deine Variante passen.
Was nicht passt musst Du natürlich an passen. Also zum Beispiel ASC_Pos_Reading. Alles kann man nicht voll automatisch machen. Bisschen lesen und kurz nachdenken und dann schauen ob es so passen kann ;) :)
So soll es auch sein. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
ich habe gestern ein FHEM Update gemacht,
heute sind alle Rolladen die auf Kipp standen nicht mehr in ASC_PrivacyDown_Pos gefahren, sondern gleich in ASC_Ventilate_Pos ist das geändert worden?
Das muss ich mir anschauen. Ich habe da vor 2-3 Versionen einiges umgebaut.
Ich knobele gerade an meinen Velux-Integra-Fenstern.
Normalerweise macht ASC das ja so, dass auf "Öffnen"-Events der Fenster die Lüftungsposition angefahren wird. Bei den genannten Fenstern ist aber eine gleichzeitige Bewegung nicht möglich. Gebe ich dem Fenster einen Öffnungsbefehl, wird der erst abgefahren, und danach der Rollladenöffnungsbefehl ausgeführt. Jetzt ist es aber so, dass bei den Dachfenstern die 100-ige Öffnung gar nicht möglich ist, wenn der Rollladen zu ist. Ich müsste also nach dem durch ASC ausgelösten Öffnen des Rollladens erneut einen Fensteröffnungsbefehl absetzen.
Umgekehrt ist es so, dass zwar morgens bei starker Sonneneinstrahlung dann der Rollladen durch ASc auf die Shading-Position gefahren wird - aber das Fenster offen bleibt und er diese Position deshalb gar nicht erreicht.
Außerdem ist die Fensterposition 7% regensicher geschlossen - das ist die Lüftungsstellung.
Wie könnte man das umsetzen? Denkbar ist, Attribute ASC_closeCmd, ASC_openCmd, ASC_shadingCmd zu erlauben. Wenn diese gesetzt sind, wird eben beim Schließen nicht "set <device> pct 0" ausgeführt, sondern der Attributwert von ASC_closeCmd als FHEM-Befehl. Dann könnte man beliebige Sequenzen in einer Perl-Funktion oder einer FHEM-Kommandokette verstecken.
LG
pah
Hallo Forum
kann mir einer erklären, warum mein device nicht verschattet?
Internals:
FUUID 5d41fab0-f33f-4662-51ec-9a4bf003124dc334
NAME Rollo_Wohnen_Mitte
NR 527
STATE open
TYPE ROLLO
stoptime 1565512161
READINGS:
2019-07-31 22:34:20 ASC_Enable on
2019-08-11 10:29:21 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-08-11 08:30:02 ASC_Time_DriveDown 11.08.2019 - 21:33
2019-08-11 08:30:02 ASC_Time_DriveUp 12.08.2019 - 07:32
2019-08-05 10:58:48 associatedWith ASC
2019-08-11 10:28:45 command pct-0
2019-08-11 10:28:45 desired_pct 0
2019-08-11 10:28:45 drive-type modul
2019-08-11 10:28:45 last_drive drive-up
2019-08-11 10:29:21 pct 0
2019-08-11 10:29:21 state open
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -6
ASC_BlockingTime_beforNightClose 1
ASC_BrightnessSensor AktuelleTemp:state
ASC_ComfortOpen_Pos 90
ASC_Drive_OffsetStart 1
ASC_LockOut soft
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 100
ASC_Shading_Angle_Right 120
ASC_Shading_Direction 135
ASC_Shading_MinMax_Elevation -10
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 70
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 18
ASC_Shading_StateChange_Sunny 22
ASC_Shading_WaitingPeriod 300
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 21:00
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 07:32
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
rl_autoStop 0
rl_commandDown set HM_65DEE4 down
rl_commandStop set HM_65DEE4 stop
rl_commandUp set HM_65DEE4 up
rl_excessBottom 2
rl_excessTop 4
rl_secondsDown 45
rl_secondsUp 45
rl_switchTime 1
rl_type normal
room Steuerung->Rolladen,Wohnzimmer
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
webCmd open:closed:half:stop:pct
folgenden Eintrag bekomme ich im log
,AASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo_Wohnen_Mitte RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - FnIsDay: Rollo_Wohnen_Mitte Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - FnIsDay: Rollo_Wohnen_Mitte Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - ShadingProcessing: Rollo_Wohnen_Mitte - �bergebende Werte - Azimuth:281.34, Elevation: 40.33, Brightness: 25.4, OutTemp: 25.4, Fenster Position: 135, Winkel Links: 100, Winkel Rechts: 120, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - ShadingProcessing: Rollo_Wohnen_Mitte - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - ShadingProcessing: Rollo_Wohnen_Mitte - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erf�llt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - FnIsDay: Rollo_Wohnen_Mitte Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - FnIsDay: Rollo_Wohnen_Mitte Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - FnIsDay: Rollo_Wohnen_Mitte Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - ShadingProcessing: Rollo_Wohnen_Mitte - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.08.11 14:03:45
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo_Wohnen_Mitte - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgef�hrt
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo_Wohnen_li_1 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
Angle_Right wurde überschritten.
Hallo CoolTux,
ZitatIch habe noch mal nachgebessert Die Version bleibt die selbe. Kannst Du bitte noch mal installieren und FHEM dann neu starten.
Super, sieht gut aus. Die Rollos bleiben oben. Vielen Dank.
Ich muss mich zu dem Thema nochmal melden. Ich beobachte mit der Version 0.6.26 noch folgendes Phänomen.
Scheinbar fahren jetzt die betroffenen Rollos nicht hoch obwohl alle ShadeOut Kriterien erfüllt sind wenn folgende Konstellation eintritt.
- Alle Kriterien für ShadeOut sind erfüllt
- im "ASC_Shading_Mode" ist absent gesetzt.
- Alle Roommates sind "absent"
Konkret passiert folgendes: ich komme nach Hause, Roommate erkennt "home" und sofort fahren einige Rollos hoch. Die Rollos hätten aber eigentlich nach ShadeOut Regeln längst oben sein müssen.
Hallo CoolTux,
hmm, scheinbar fährt gar kein Rollo mehr hoch bei shadeOut?
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 16:29:37 - FnIsDay: sz_rollo Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 16:29:37 - FnIsDay: sz_rollo Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 16:29:37 - ShadingProcessing: sz_rollo - �bergebende Werte - Azimuth:240.7, Elevation: 40.7, Brightness: 12044.97, OutTemp: 27.2, Fenster Position: 255, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 55, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: JA, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 16:29:37 - ShadingProcessing: sz_rollo - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 16:29:37 - ShadingProcessing: sz_rollo - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erf�llt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
Der Rollo ist noch geschloßen, müsste aber eigentlich in ShadeOut gehen und hoch fahren. Und be dem Rollo steht der "ASC_Shading_Mode" auf always.
Sorry, ich würde es gerne genauer eingrenzen aber im Augenblick gelingt mir das nicht.
Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: JA,
Das Rollo wurde manuell gefahren. Daher fährt es nicht mehr.
ZitatDas Rollo wurde manuell gefahren. Daher fährt es nicht mehr.
Er wurde aber nicht manuell gefahren... Hier noch ein anderes Beispiel:
showShuttersInformation schmeißt das aus:
ds_rollo 12.08.2019 - 06:13:12 11.08.2019 - 22:17:37 astro astro always absent off soft roommate home 100 0 out - 15:56:39
Was ist passiert:
Ich bin eben nach Hause gekommen und sobald mein Roommate Home erkannt hat ist ds_rollo hochgefahren. Er hätte aber eigentlich schon um 15:56:39 + Wartezeit hochfahren müssen. Da war nämlich der Azimuth rechts für das Fenster erreicht.
Ich werde es morgen mal beobachten. Wenn morgen die Sonne scheint, fährt ASC tagsüber sauber nach Beschattungsregeln die Rollos runter. Wenn ich abends von der Arbeit komme müssten die Süd/West Rollos alle oben sein.
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 11 August 2019, 13:14:07
Ich knobele gerade an meinen Velux-Integra-Fenstern.
Normalerweise macht ASC das ja so, dass auf "Öffnen"-Events der Fenster die Lüftungsposition angefahren wird. Bei den genannten Fenstern ist aber eine gleichzeitige Bewegung nicht möglich. Gebe ich dem Fenster einen Öffnungsbefehl, wird der erst abgefahren, und danach der Rollladenöffnungsbefehl ausgeführt. Jetzt ist es aber so, dass bei den Dachfenstern die 100-ige Öffnung gar nicht möglich ist, wenn der Rollladen zu ist. Ich müsste also nach dem durch ASC ausgelösten Öffnen des Rollladens erneut einen Fensteröffnungsbefehl absetzen.
Umgekehrt ist es so, dass zwar morgens bei starker Sonneneinstrahlung dann der Rollladen durch ASc auf die Shading-Position gefahren wird - aber das Fenster offen bleibt und er diese Position deshalb gar nicht erreicht.
Außerdem ist die Fensterposition 7% regensicher geschlossen - das ist die Lüftungsstellung.
Wie könnte man das umsetzen? Denkbar ist, Attribute ASC_closeCmd, ASC_openCmd, ASC_shadingCmd zu erlauben. Wenn diese gesetzt sind, wird eben beim Schließen nicht "set <device> pct 0" ausgeführt, sondern der Attributwert von ASC_closeCmd als FHEM-Befehl. Dann könnte man beliebige Sequenzen in einer Perl-Funktion oder einer FHEM-Kommandokette verstecken.
LG
pah
Ich kann da gerne was für Vorsehen in einer kommenden Version.
Zitat von: eurofinder am 09 August 2019, 21:27:07
@moonsorrx:
Zitatteilen immer gern...
welche Lösung meinst du..? das mit der readingsgroup..?/quote]
Jupp, genau.
Gruß
eurofinder
hier mal der defmode:
defmod rg_ASC_Rollo_Enable readingsGroup <%fts_shutter_automatic@lightgreen>,<Status Rollladen>,<Öffnen>,<Schließen>,<Temperatur> (KU_Rollladen|BU_Rollladen|GA_Rollladen):ASC_Enable,ASC_Time_DriveUp,ASC_Time_DriveDown,!?ASC_Shading_Min_OutsideTemperature, (Rollladenautomatik):controlShading
attr rg_ASC_Rollo_Enable alias Rollladenautomatik - Ein Aus - Beschattung
attr rg_ASC_Rollo_Enable cellStyle { "r:1"=>'style="font-weight:normal;;font-size:24px;;color:AntiqueWhite;;"',"c:0"=>'style="font-weight:normal;;font-size:14px;;text-align:left;;padding-left:0pt;;color:LightSteelBlue;;"'}
attr rg_ASC_Rollo_Enable commands {ASC_Enable => 'set Rollladenautomatik shutterASCenableToggle %DEVICE', \
controlShading => 'controlShading:on,off',\
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature => 'ASC_Shading_Min_OutsideTemperature:selectnumbers,16,1,30,0,lin'}
attr rg_ASC_Rollo_Enable mapping { 'controlShading' => 'Beschattung - Ein / Aus' }
attr rg_ASC_Rollo_Enable room Rollladenautomatik
attr rg_ASC_Rollo_Enable valueIcon {"ASC_Enable.on" => 'fts_shutter_automatic@lightgreen',"ASC_Enable.off" => 'fts_shutter_manual@crimson'}
Screenshot sieht so aus die Symbole sind auch anklickbar.
diese Readinggroup ist nicht allein von mir erstellt Ursprung User wk ;), ich habe sie nur angepaßt
Moin,
Ich habe das seltsame Phänomen, dass einer von zwei Rolläden (Badezimmer), die in die gleiche Richtung schauen, (meiner Meinung nach) unmotiviert fährt.
Erwartetes Verhalten: Bei Anwesenheit hoch, bei Abwesenheit nur Erdgeschoss runter, Obergeschoss nur bei status "gone" auch runter. Bei Sonnenschein ab bestimmter Helligkeit und Temperatur Sonneschutz. Der Einzige Unterschied der beiden Rolläden: im Badezimmer habe ich die Comfort-Funktion aktiviert und mit einem Fensterkontakt gekoppelt.
Hier der, der "normal" funktioniert:
fhem> list OG.ArbeitszimmerH.Rolladen
Internals:
CHANGED
DEF 192.168.42.216:51200 4
DeviceName 192.168.42.216:51200
FUUID 5d20bd8a-f33f-fd09-2f98-9776cf9d501eaab7
IODev KLF200scenes
KLF200scenes_MSGCNT 675
KLF200scenes_TIME 2019-08-12 14:29:16
LASTInputDev KLF200scenes
MSGCNT 675
NAME OG.ArbeitszimmerH.Rolladen
NR 364
NodeID 4
STATE 100 stop
TYPE KLF200Node
VelocitySet FAST
READINGS:
2019-07-26 21:01:46 ASC_Enable on
2019-08-12 07:15:29 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-08-12 07:15:02 ASC_Time_DriveDown 12.08.2019 - 22:30
2019-08-12 07:15:02 ASC_Time_DriveUp 13.08.2019 - 07:15
2019-08-12 07:15:29 MP 0
2019-08-12 07:15:12 MPtarget 0
2019-07-06 17:26:02 actuatorAddress bac099
2019-08-06 05:10:16 associatedWith AutoShutterControl
2019-07-06 17:26:02 backboneReferenceNumber bac099
2019-08-12 07:15:29 execution stop
2019-07-06 17:26:02 ioManufacturer Somfy
2019-07-25 13:39:46 lastCommandOriginator SAAC
2019-07-25 13:39:46 lastControl FHEM
2019-07-25 13:39:46 lastMasterExecutionAddress e083ad
2019-08-12 07:15:29 lastRunStatus EXECUTION COMPLETED
2019-07-26 20:47:13 lastStatusReply COMMAND COMPLETED OK
2019-07-06 17:26:02 model Somfy Roller Shutter Type 2
2019-07-06 17:26:22 name OG.ArbeitszimmerH.Rolladen
2019-07-06 17:26:02 nodeTypeSubType Roller Shutter
2019-07-06 17:26:22 nodeVariation NOT SET
2019-08-12 07:15:29 operatingState Done
2019-08-12 07:15:29 pct 100
2019-07-06 17:26:22 powerMode ALWAYS ALIVE
2019-08-12 07:15:29 remaining 0
2019-08-12 07:15:12 sessionID 11925
2019-08-12 07:15:29 sessionInformationCode 20000500
2019-08-06 07:15:12 sessionStatusOwner PROGRAM
2019-08-12 07:15:29 state on
2019-08-12 07:15:12 target 100
2019-08-12 07:15:13 targetArrival 2019-08-12 07:15:28
2019-07-06 17:26:22 velocity Not supported
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor Garten.Terrasse.Bewegung:brightness
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 300
ASC_Self_Defense_Mode gone
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 21
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 15
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 200
ASC_Shading_StateChange_Sunny 240
ASC_Time_Down_Early 17:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 07:15
ASC_Time_Up_Late 07:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
devStateIcon .*up:fts_shutter_up@red:toggle .*down:fts_shutter_down@red:toggle \d.stop:fts_shutter_100@blue:toggle 1\d.stop:fts_shutter_90@orange:toggle 2\d.stop:fts_shutter_80@orange:toggle 3\d.stop:fts_shutter_70@orange:toggle 4\d.stop:fts_shutter_60@orange:toggle 5\d.stop:fts_shutter_50@orange:toggle 6\d.stop:fts_shutter_40@orange:toggle 7\d.stop:fts_shutter_30@orange:toggle 8\d.stop:fts_shutter_20@orange:toggle 9\d.stop:fts_shutter_10@orange:toggle 100.stop:fts_window_2w@blue:toggle
directionOn up
group Rolladen
room OG.ArbeitszimmerH
stateFormat pct execution
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
velocity FAST
webCmd pct
und der, der unmotiviert fährt:
fhem> list OG.Badezimmer.Rolladen
Internals:
DEF 192.168.42.216:51200 3
DeviceName 192.168.42.216:51200
FUUID 5d20bd8a-f33f-fd09-74ef-bb09fa63b8738af1
IODev KLF200scenes
KLF200scenes_MSGCNT 737
KLF200scenes_TIME 2019-08-12 14:34:46
LASTInputDev KLF200scenes
MSGCNT 737
NAME OG.Badezimmer.Rolladen
NR 363
NodeID 3
STATE 30 stop
TYPE KLF200Node
VelocitySet FAST
READINGS:
2019-07-26 21:01:46 ASC_Enable on
2019-08-12 12:46:31 ASC_ShuttersLastDrive ventilate - window open
2019-08-12 07:15:02 ASC_Time_DriveDown 12.08.2019 - 22:30
2019-08-12 07:15:02 ASC_Time_DriveUp 13.08.2019 - 07:15
2019-08-12 12:46:31 MP 35792
2019-08-12 12:46:26 MPtarget 35840
2019-07-06 17:26:02 actuatorAddress 518e24
2019-08-06 05:10:16 associatedWith AutoShutterControl
2019-07-06 17:26:02 backboneReferenceNumber 518e24
2019-08-12 12:46:31 execution stop
2019-07-06 17:26:02 ioManufacturer Somfy
2019-08-11 22:30:06 lastCommandOriginator SAAC
2019-08-11 22:30:06 lastControl FHEM
2019-08-11 22:30:06 lastMasterExecutionAddress e083ad
2019-08-12 12:46:31 lastRunStatus EXECUTION COMPLETED
2019-08-10 15:27:53 lastStatusReply COMMAND COMPLETED OK
2019-07-06 17:26:02 model Somfy Roller Shutter Type 2
2019-07-06 17:26:22 name OG.Badezimmer.Rolladen
2019-07-06 17:26:02 nodeTypeSubType Roller Shutter
2019-07-06 17:26:22 nodeVariation NOT SET
2019-08-12 12:46:31 operatingState Done
2019-08-12 12:46:31 pct 30
2019-07-06 17:26:22 powerMode ALWAYS ALIVE
2019-08-12 12:46:31 remaining 0
2019-08-12 14:34:46 sensor trocken
2019-08-12 12:46:26 sessionID 12006
2019-08-12 12:46:31 sessionInformationCode 20000500
2019-08-11 22:30:06 sessionStatusOwner PROGRAM
2019-08-12 12:46:31 state 30
2019-08-12 12:46:26 target 30
2019-08-12 12:46:26 targetArrival 2019-08-12 12:46:30
2019-07-06 17:26:22 velocity Not supported
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor Garten.Terrasse.Bewegung:brightness
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 300
ASC_Self_Defense_Mode gone
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 21
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 15
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 200
ASC_Shading_StateChange_Sunny 240
ASC_Time_Down_Early 17:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 07:15
ASC_Time_Up_Late 07:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_WindowRec OG.Badezimmer.Fenster
ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed lastManual
ASC_WindowRec_subType twostate
devStateIcon .*up:fts_shutter_up@red:toggle .*down:fts_shutter_down@red:toggle \d.stop:fts_shutter_100@blue:toggle 1\d.stop:fts_shutter_90@orange:toggle 2\d.stop:fts_shutter_80@orange:toggle 3\d.stop:fts_shutter_70@orange:toggle 4\d.stop:fts_shutter_60@orange:toggle 5\d.stop:fts_shutter_50@orange:toggle 6\d.stop:fts_shutter_40@orange:toggle 7\d.stop:fts_shutter_30@orange:toggle 8\d.stop:fts_shutter_20@orange:toggle 9\d.stop:fts_shutter_10@orange:toggle 100.stop:fts_window_2w@blue:toggle
directionOn up
group Rolladen
room OG.Badezimmer
stateFormat pct execution
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
velocity FAST
webCmd pct
Logauszug von ersten, von heute:
2019-08-12_07:15:02 OG.ArbeitszimmerH.Rolladen pct 100
2019-08-12_07:15:29 OG.ArbeitszimmerH.Rolladen ASC_ShuttersLastDrive: day open
Logauszug von zweiten, von heute:
2019-08-12_07:15:02 OG.Badezimmer.Rolladen pct 100
2019-08-12_07:15:28 OG.Badezimmer.Rolladen ASC_ShuttersLastDrive: day open
2019-08-12_12:16:30 OG.Badezimmer.Rolladen pct 0
2019-08-12_12:16:46 OG.Badezimmer.Rolladen ASC_ShuttersLastDrive: selfDefense active
2019-08-12_12:46:25 OG.Badezimmer.Rolladen pct 30
2019-08-12_12:46:31 OG.Badezimmer.Rolladen ASC_ShuttersLastDrive: ventilate - window open
im fhem-log habe ich zu diesem Zeitstempel gefunden:
2019.08.12 12:16:29 2: ROOMMATE set Hilke absent
2019.08.12 12:16:29 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: Bewohner Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'residentsTotalRoommatesPresent: 0',
'residentsTotalRoommatesPresentDevs: -',
'residentsTotalRoommatesPresentNames: -',
'residentsTotalRoommatesAbsent: 2',
'residentsTotalRoommatesAbsentDevs: Friedhelm,Hilke',
'residentsTotalRoommatesAbsentNames: Personen, Personen',
'residentsTotalPeoplePresent: 0',
'residentsTotalPeoplePresentDevs: -',
'residentsTotalPeoplePresentNames: -',
'residentsTotalPeopleAbsent: 2',
'residentsTotalPeopleAbsentDevs: Friedhelm,Hilke',
'residentsTotalPeopleAbsentNames: Personen, Personen',
'residentsTotalPresent: 0',
'residentsTotalPresentDevs: -',
'residentsTotalPresentNames: -',
'residentsTotalAbsent: 2',
'residentsTotalAbsentDevs: Friedhelm,Hilke',
'residentsTotalAbsentNames: Personen, Personen',
'residentsHome: 0',
'residentsHomeDevs: -',
'residentsHomeNames: -',
'residentsAbsent: 2',
'residentsAbsentDevs: Friedhelm,Hilke',
'residentsAbsentNames: Personen, Personen',
'lastState: home',
'state: absent',
'presence: absent',
'lastDeparture: 2019-08-12 12:16:29',
'lastDurPresence: 24:36:05',
'lastDurPresence_cr: 1476',
'durTimerPresence_cr: 0',
'durTimerPresence: 00:00:00',
'lastActivity: absent',
'lastActivityBy: Personen',
'lastActivityByDev: Hilke'
];
2019.08.12 12:16:30 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'pct 0'
];
2019.08.12 12:16:30 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'MPtarget: 51200',
'target: 0',
'execution: down',
'sensor: trocken'
];
2019.08.12 12:16:30 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'sessionID: 11993',
'sessionInformationCode: 06800428',
'lastRunStatus: EXECUTION ACTIVE',
'sensor: trocken'
];
2019.08.12 12:16:30 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'remaining: 15',
'sensor: trocken'
];
2019.08.12 12:16:30 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'targetArrival: 2019-08-12 12:16:45',
'operatingState: Executing',
'sensor: trocken'
];
2019.08.12 12:16:32 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: EG.Gaestezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'sessionInformationCode: 20000500',
'lastRunStatus: EXECUTION COMPLETED'
];
2019.08.12 12:16:32 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: EG.Gaestezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'MP: 43576',
'pct: 15',
'state: 15',
'execution: stop',
'remaining: 0',
'operatingState: Done'
];
der Vollständigkeit halber noch das ASC-DEvice:
fhem> list AutoShutterControl
Internals:
FUUID 5d3aa26d-f33f-fd09-51f7-4cd6fd1ad046c756
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.25-s19917/2019-07-30 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME AutoShutterControl
NOTIFYDEV AutoShutterControl,Bewohner,CONFIG.Astro,DG.Spielzimmer.Rolladen,EG.Esszimmer.Rolladen,EG.Gaestezimmer.Rolladen,EG.Kueche.Rolladen,EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen,EG.Stube.TuerLinks.Rolladen,EG.Stube.TuerTerrasse,EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen,Garten.Terrasse.Bewegung,OG.ArbeitszimmerF.Rolladen,OG.ArbeitszimmerH.Rolladen,OG.Badezimmer.Fenster,OG.Badezimmer.Rolladen,global
NR 383
NTFY_ORDER 51-AutoShutterControl
STATE ventilate - window open
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.25
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-12 07:30:16 DG.Spielzimmer.Rolladen_PosValue 100
2019-08-12 07:15:02 DG.Spielzimmer.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 DG.Spielzimmer.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:30
2019-08-12 12:21:52 EG.Esszimmer.Rolladen_PosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Esszimmer.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Esszimmer.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:30
2019-08-12 12:21:35 EG.Gaestezimmer.Rolladen_PosValue 0
2019-08-12 12:16:17 EG.Gaestezimmer.Rolladen_lastPosValue 100
2019-08-12 07:15:02 EG.Gaestezimmer.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:30
2019-08-12 12:21:48 EG.Kueche.Rolladen_PosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Kueche.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Kueche.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:44
2019-08-12 12:21:54 EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen_PosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:44
2019-08-12 12:21:55 EG.Stube.TuerLinks.Rolladen_PosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Stube.TuerLinks.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Stube.TuerLinks.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:44
2019-08-12 12:21:56 EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen_PosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:44
2019-08-12 07:15:48 OG.ArbeitszimmerF.Rolladen_PosValue 100
2019-08-12 07:15:02 OG.ArbeitszimmerF.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 OG.ArbeitszimmerF.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:30
2019-08-12 07:15:29 OG.ArbeitszimmerH.Rolladen_PosValue 100
2019-08-12 07:15:02 OG.ArbeitszimmerH.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 OG.ArbeitszimmerH.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:30
2019-08-12 12:46:31 OG.Badezimmer.Rolladen_PosValue 30
2019-08-12 07:15:02 OG.Badezimmer.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 OG.Badezimmer.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:30
2019-07-30 10:26:57 ascEnable on
2019-08-09 14:45:44 controlShading on
2019-07-26 21:56:05 hardLockOut off
2019-07-26 21:30:41 partyMode off
2019-08-06 05:10:16 room_DG.Spielzimmer DG.Spielzimmer.Rolladen
2019-08-06 05:10:16 room_EG.Ezimmer EG.Esszimmer.Rolladen
2019-08-06 05:10:16 room_EG.G__stezimmer EG.Gaestezimmer.Rolladen
2019-08-06 05:10:16 room_EG.K__che EG.Kueche.Rolladen
2019-08-06 05:10:16 room_EG.Stube EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen,EG.Stube.TuerLinks.Rolladen,EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen
2019-08-06 05:10:16 room_OG.ArbeitszimmerF OG.ArbeitszimmerF.Rolladen
2019-08-06 05:10:16 room_OG.ArbeitszimmerH OG.ArbeitszimmerH.Rolladen
2019-08-06 05:10:16 room_OG.Badezimmer OG.Badezimmer.Rolladen
2019-08-09 14:45:45 selfDefense on
2019-08-12 12:46:31 state ventilate - window open
2019-07-29 22:59:15 sunriseTimeWeHoliday on
2019-08-06 05:10:16 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
DG.Spielzimmer.Rolladen
EG.Esszimmer.Rolladen
EG.Gaestezimmer.Rolladen
EG.Kueche.Rolladen
EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen
EG.Stube.TuerLinks.Rolladen
EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen
OG.ArbeitszimmerF.Rolladen
OG.ArbeitszimmerH.Rolladen
OG.Badezimmer.Rolladen
monitoredDevs:
Bewohner:
AutoShuttersControl ASC_residentsDev
CONFIG.Astro:
AutoShuttersControl ASC_twilightDevice
DG.Spielzimmer.Rolladen:
EG.Esszimmer.Rolladen:
EG.Gaestezimmer.Rolladen:
EG.Kueche.Rolladen:
EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen:
EG.Stube.TuerLinks.Rolladen:
EG.Stube.TuerTerrasse:
EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen ASC_WindowRec
EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen:
Garten.Terrasse.Bewegung:
DG.Spielzimmer.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Esszimmer.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Gaestezimmer.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Kueche.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Stube.TuerLinks.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen ASC_BrightnessSensor
OG.ArbeitszimmerF.Rolladen ASC_BrightnessSensor
OG.ArbeitszimmerH.Rolladen ASC_BrightnessSensor
OG.Badezimmer.Rolladen ASC_BrightnessSensor
OG.ArbeitszimmerF.Rolladen:
OG.ArbeitszimmerH.Rolladen:
OG.Badezimmer.Fenster:
OG.Badezimmer.Rolladen ASC_WindowRec
OG.Badezimmer.Rolladen:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -13
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_residentsDev Bewohner
ASC_tempSensor Garten.TemperaturAussen:temperature
ASC_twilightDevice CONFIG.Astro
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
group Steuerung
icon fts_shutter_automatic
room ASC,Personen
verbose 5
Ich verstehe nicht, wieso der Badezimmerrolladen bei Abwesenheit fährt, der im Arbeitszimmer aber nicht ..
Habe ich einen Nagel im Hirn oder einen Bug gefunden?
liebe Grüße,
Friedhelm
Hallo CoolTux,
ZitatDas Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: JA,
Das Rollo wurde manuell gefahren. Daher fährt es nicht mehr.
Ich glaube ich habe das Problem gefunden.
Wenn in einem Rollo bei "ASC_Shading_Mode" "absend" gesetzt ist, fährt er ja korrekter Weise
nicht in die Shading Position wenn jemand zu Hause ist. Verlassen die Roommates die Wohnung während der Shade in Phase, fahren die betroffenen Rollos völlig korrekt in Shading Position. Allerdings wird diese Fahrt in ASC nicht als "shade_in" Fahrt abgespeichert, sondern als "manuell". Folgerichtig fahren dann bei Shade_Out die Rollos nicht hoch, weil ASC ja denkt es wurde manuell gefahren.
Das Verhalten kann ich reproduzieren.
Zitat von: macfly am 12 August 2019, 15:03:52
Moin,
Ich habe das seltsame Phänomen, dass einer von zwei Rolläden (Badezimmer), die in die gleiche Richtung schauen, (meiner Meinung nach) unmotiviert fährt.
Erwartetes Verhalten: Bei Anwesenheit hoch, bei Abwesenheit nur Erdgeschoss runter, Obergeschoss nur bei status "gone" auch runter. Bei Sonnenschein ab bestimmter Helligkeit und Temperatur Sonneschutz. Der Einzige Unterschied der beiden Rolläden: im Badezimmer habe ich die Comfort-Funktion aktiviert und mit einem Fensterkontakt gekoppelt.
Hier der, der "normal" funktioniert:
fhem> list OG.ArbeitszimmerH.Rolladen
Internals:
CHANGED
DEF 192.168.42.216:51200 4
DeviceName 192.168.42.216:51200
FUUID 5d20bd8a-f33f-fd09-2f98-9776cf9d501eaab7
IODev KLF200scenes
KLF200scenes_MSGCNT 675
KLF200scenes_TIME 2019-08-12 14:29:16
LASTInputDev KLF200scenes
MSGCNT 675
NAME OG.ArbeitszimmerH.Rolladen
NR 364
NodeID 4
STATE 100 stop
TYPE KLF200Node
VelocitySet FAST
READINGS:
2019-07-26 21:01:46 ASC_Enable on
2019-08-12 07:15:29 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-08-12 07:15:02 ASC_Time_DriveDown 12.08.2019 - 22:30
2019-08-12 07:15:02 ASC_Time_DriveUp 13.08.2019 - 07:15
2019-08-12 07:15:29 MP 0
2019-08-12 07:15:12 MPtarget 0
2019-07-06 17:26:02 actuatorAddress bac099
2019-08-06 05:10:16 associatedWith AutoShutterControl
2019-07-06 17:26:02 backboneReferenceNumber bac099
2019-08-12 07:15:29 execution stop
2019-07-06 17:26:02 ioManufacturer Somfy
2019-07-25 13:39:46 lastCommandOriginator SAAC
2019-07-25 13:39:46 lastControl FHEM
2019-07-25 13:39:46 lastMasterExecutionAddress e083ad
2019-08-12 07:15:29 lastRunStatus EXECUTION COMPLETED
2019-07-26 20:47:13 lastStatusReply COMMAND COMPLETED OK
2019-07-06 17:26:02 model Somfy Roller Shutter Type 2
2019-07-06 17:26:22 name OG.ArbeitszimmerH.Rolladen
2019-07-06 17:26:02 nodeTypeSubType Roller Shutter
2019-07-06 17:26:22 nodeVariation NOT SET
2019-08-12 07:15:29 operatingState Done
2019-08-12 07:15:29 pct 100
2019-07-06 17:26:22 powerMode ALWAYS ALIVE
2019-08-12 07:15:29 remaining 0
2019-08-12 07:15:12 sessionID 11925
2019-08-12 07:15:29 sessionInformationCode 20000500
2019-08-06 07:15:12 sessionStatusOwner PROGRAM
2019-08-12 07:15:29 state on
2019-08-12 07:15:12 target 100
2019-08-12 07:15:13 targetArrival 2019-08-12 07:15:28
2019-07-06 17:26:22 velocity Not supported
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor Garten.Terrasse.Bewegung:brightness
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 300
ASC_Self_Defense_Mode gone
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 21
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 15
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 200
ASC_Shading_StateChange_Sunny 240
ASC_Time_Down_Early 17:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 07:15
ASC_Time_Up_Late 07:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
devStateIcon .*up:fts_shutter_up@red:toggle .*down:fts_shutter_down@red:toggle \d.stop:fts_shutter_100@blue:toggle 1\d.stop:fts_shutter_90@orange:toggle 2\d.stop:fts_shutter_80@orange:toggle 3\d.stop:fts_shutter_70@orange:toggle 4\d.stop:fts_shutter_60@orange:toggle 5\d.stop:fts_shutter_50@orange:toggle 6\d.stop:fts_shutter_40@orange:toggle 7\d.stop:fts_shutter_30@orange:toggle 8\d.stop:fts_shutter_20@orange:toggle 9\d.stop:fts_shutter_10@orange:toggle 100.stop:fts_window_2w@blue:toggle
directionOn up
group Rolladen
room OG.ArbeitszimmerH
stateFormat pct execution
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
velocity FAST
webCmd pct
und der, der unmotiviert fährt:
fhem> list OG.Badezimmer.Rolladen
Internals:
DEF 192.168.42.216:51200 3
DeviceName 192.168.42.216:51200
FUUID 5d20bd8a-f33f-fd09-74ef-bb09fa63b8738af1
IODev KLF200scenes
KLF200scenes_MSGCNT 737
KLF200scenes_TIME 2019-08-12 14:34:46
LASTInputDev KLF200scenes
MSGCNT 737
NAME OG.Badezimmer.Rolladen
NR 363
NodeID 3
STATE 30 stop
TYPE KLF200Node
VelocitySet FAST
READINGS:
2019-07-26 21:01:46 ASC_Enable on
2019-08-12 12:46:31 ASC_ShuttersLastDrive ventilate - window open
2019-08-12 07:15:02 ASC_Time_DriveDown 12.08.2019 - 22:30
2019-08-12 07:15:02 ASC_Time_DriveUp 13.08.2019 - 07:15
2019-08-12 12:46:31 MP 35792
2019-08-12 12:46:26 MPtarget 35840
2019-07-06 17:26:02 actuatorAddress 518e24
2019-08-06 05:10:16 associatedWith AutoShutterControl
2019-07-06 17:26:02 backboneReferenceNumber 518e24
2019-08-12 12:46:31 execution stop
2019-07-06 17:26:02 ioManufacturer Somfy
2019-08-11 22:30:06 lastCommandOriginator SAAC
2019-08-11 22:30:06 lastControl FHEM
2019-08-11 22:30:06 lastMasterExecutionAddress e083ad
2019-08-12 12:46:31 lastRunStatus EXECUTION COMPLETED
2019-08-10 15:27:53 lastStatusReply COMMAND COMPLETED OK
2019-07-06 17:26:02 model Somfy Roller Shutter Type 2
2019-07-06 17:26:22 name OG.Badezimmer.Rolladen
2019-07-06 17:26:02 nodeTypeSubType Roller Shutter
2019-07-06 17:26:22 nodeVariation NOT SET
2019-08-12 12:46:31 operatingState Done
2019-08-12 12:46:31 pct 30
2019-07-06 17:26:22 powerMode ALWAYS ALIVE
2019-08-12 12:46:31 remaining 0
2019-08-12 14:34:46 sensor trocken
2019-08-12 12:46:26 sessionID 12006
2019-08-12 12:46:31 sessionInformationCode 20000500
2019-08-11 22:30:06 sessionStatusOwner PROGRAM
2019-08-12 12:46:31 state 30
2019-08-12 12:46:26 target 30
2019-08-12 12:46:26 targetArrival 2019-08-12 12:46:30
2019-07-06 17:26:22 velocity Not supported
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor Garten.Terrasse.Bewegung:brightness
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 300
ASC_Self_Defense_Mode gone
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 21
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 15
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 200
ASC_Shading_StateChange_Sunny 240
ASC_Time_Down_Early 17:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 07:15
ASC_Time_Up_Late 07:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_WindowRec OG.Badezimmer.Fenster
ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed lastManual
ASC_WindowRec_subType twostate
devStateIcon .*up:fts_shutter_up@red:toggle .*down:fts_shutter_down@red:toggle \d.stop:fts_shutter_100@blue:toggle 1\d.stop:fts_shutter_90@orange:toggle 2\d.stop:fts_shutter_80@orange:toggle 3\d.stop:fts_shutter_70@orange:toggle 4\d.stop:fts_shutter_60@orange:toggle 5\d.stop:fts_shutter_50@orange:toggle 6\d.stop:fts_shutter_40@orange:toggle 7\d.stop:fts_shutter_30@orange:toggle 8\d.stop:fts_shutter_20@orange:toggle 9\d.stop:fts_shutter_10@orange:toggle 100.stop:fts_window_2w@blue:toggle
directionOn up
group Rolladen
room OG.Badezimmer
stateFormat pct execution
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
velocity FAST
webCmd pct
Logauszug von ersten, von heute:
2019-08-12_07:15:02 OG.ArbeitszimmerH.Rolladen pct 100
2019-08-12_07:15:29 OG.ArbeitszimmerH.Rolladen ASC_ShuttersLastDrive: day open
Logauszug von zweiten, von heute:
2019-08-12_07:15:02 OG.Badezimmer.Rolladen pct 100
2019-08-12_07:15:28 OG.Badezimmer.Rolladen ASC_ShuttersLastDrive: day open
2019-08-12_12:16:30 OG.Badezimmer.Rolladen pct 0
2019-08-12_12:16:46 OG.Badezimmer.Rolladen ASC_ShuttersLastDrive: selfDefense active
2019-08-12_12:46:25 OG.Badezimmer.Rolladen pct 30
2019-08-12_12:46:31 OG.Badezimmer.Rolladen ASC_ShuttersLastDrive: ventilate - window open
im fhem-log habe ich zu diesem Zeitstempel gefunden:
2019.08.12 12:16:29 2: ROOMMATE set Hilke absent
2019.08.12 12:16:29 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: Bewohner Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'residentsTotalRoommatesPresent: 0',
'residentsTotalRoommatesPresentDevs: -',
'residentsTotalRoommatesPresentNames: -',
'residentsTotalRoommatesAbsent: 2',
'residentsTotalRoommatesAbsentDevs: Friedhelm,Hilke',
'residentsTotalRoommatesAbsentNames: Personen, Personen',
'residentsTotalPeoplePresent: 0',
'residentsTotalPeoplePresentDevs: -',
'residentsTotalPeoplePresentNames: -',
'residentsTotalPeopleAbsent: 2',
'residentsTotalPeopleAbsentDevs: Friedhelm,Hilke',
'residentsTotalPeopleAbsentNames: Personen, Personen',
'residentsTotalPresent: 0',
'residentsTotalPresentDevs: -',
'residentsTotalPresentNames: -',
'residentsTotalAbsent: 2',
'residentsTotalAbsentDevs: Friedhelm,Hilke',
'residentsTotalAbsentNames: Personen, Personen',
'residentsHome: 0',
'residentsHomeDevs: -',
'residentsHomeNames: -',
'residentsAbsent: 2',
'residentsAbsentDevs: Friedhelm,Hilke',
'residentsAbsentNames: Personen, Personen',
'lastState: home',
'state: absent',
'presence: absent',
'lastDeparture: 2019-08-12 12:16:29',
'lastDurPresence: 24:36:05',
'lastDurPresence_cr: 1476',
'durTimerPresence_cr: 0',
'durTimerPresence: 00:00:00',
'lastActivity: absent',
'lastActivityBy: Personen',
'lastActivityByDev: Hilke'
];
2019.08.12 12:16:30 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'pct 0'
];
2019.08.12 12:16:30 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'MPtarget: 51200',
'target: 0',
'execution: down',
'sensor: trocken'
];
2019.08.12 12:16:30 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'sessionID: 11993',
'sessionInformationCode: 06800428',
'lastRunStatus: EXECUTION ACTIVE',
'sensor: trocken'
];
2019.08.12 12:16:30 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'remaining: 15',
'sensor: trocken'
];
2019.08.12 12:16:30 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'targetArrival: 2019-08-12 12:16:45',
'operatingState: Executing',
'sensor: trocken'
];
2019.08.12 12:16:32 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: EG.Gaestezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'sessionInformationCode: 20000500',
'lastRunStatus: EXECUTION COMPLETED'
];
2019.08.12 12:16:32 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: EG.Gaestezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'MP: 43576',
'pct: 15',
'state: 15',
'execution: stop',
'remaining: 0',
'operatingState: Done'
];
der Vollständigkeit halber noch das ASC-DEvice:
fhem> list AutoShutterControl
Internals:
FUUID 5d3aa26d-f33f-fd09-51f7-4cd6fd1ad046c756
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.25-s19917/2019-07-30 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME AutoShutterControl
NOTIFYDEV AutoShutterControl,Bewohner,CONFIG.Astro,DG.Spielzimmer.Rolladen,EG.Esszimmer.Rolladen,EG.Gaestezimmer.Rolladen,EG.Kueche.Rolladen,EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen,EG.Stube.TuerLinks.Rolladen,EG.Stube.TuerTerrasse,EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen,Garten.Terrasse.Bewegung,OG.ArbeitszimmerF.Rolladen,OG.ArbeitszimmerH.Rolladen,OG.Badezimmer.Fenster,OG.Badezimmer.Rolladen,global
NR 383
NTFY_ORDER 51-AutoShutterControl
STATE ventilate - window open
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.25
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-12 07:30:16 DG.Spielzimmer.Rolladen_PosValue 100
2019-08-12 07:15:02 DG.Spielzimmer.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 DG.Spielzimmer.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:30
2019-08-12 12:21:52 EG.Esszimmer.Rolladen_PosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Esszimmer.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Esszimmer.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:30
2019-08-12 12:21:35 EG.Gaestezimmer.Rolladen_PosValue 0
2019-08-12 12:16:17 EG.Gaestezimmer.Rolladen_lastPosValue 100
2019-08-12 07:15:02 EG.Gaestezimmer.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:30
2019-08-12 12:21:48 EG.Kueche.Rolladen_PosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Kueche.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Kueche.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:44
2019-08-12 12:21:54 EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen_PosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:44
2019-08-12 12:21:55 EG.Stube.TuerLinks.Rolladen_PosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Stube.TuerLinks.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Stube.TuerLinks.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:44
2019-08-12 12:21:56 EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen_PosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:44
2019-08-12 07:15:48 OG.ArbeitszimmerF.Rolladen_PosValue 100
2019-08-12 07:15:02 OG.ArbeitszimmerF.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 OG.ArbeitszimmerF.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:30
2019-08-12 07:15:29 OG.ArbeitszimmerH.Rolladen_PosValue 100
2019-08-12 07:15:02 OG.ArbeitszimmerH.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 OG.ArbeitszimmerH.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:30
2019-08-12 12:46:31 OG.Badezimmer.Rolladen_PosValue 30
2019-08-12 07:15:02 OG.Badezimmer.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 OG.Badezimmer.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:30
2019-07-30 10:26:57 ascEnable on
2019-08-09 14:45:44 controlShading on
2019-07-26 21:56:05 hardLockOut off
2019-07-26 21:30:41 partyMode off
2019-08-06 05:10:16 room_DG.Spielzimmer DG.Spielzimmer.Rolladen
2019-08-06 05:10:16 room_EG.Ezimmer EG.Esszimmer.Rolladen
2019-08-06 05:10:16 room_EG.G__stezimmer EG.Gaestezimmer.Rolladen
2019-08-06 05:10:16 room_EG.K__che EG.Kueche.Rolladen
2019-08-06 05:10:16 room_EG.Stube EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen,EG.Stube.TuerLinks.Rolladen,EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen
2019-08-06 05:10:16 room_OG.ArbeitszimmerF OG.ArbeitszimmerF.Rolladen
2019-08-06 05:10:16 room_OG.ArbeitszimmerH OG.ArbeitszimmerH.Rolladen
2019-08-06 05:10:16 room_OG.Badezimmer OG.Badezimmer.Rolladen
2019-08-09 14:45:45 selfDefense on
2019-08-12 12:46:31 state ventilate - window open
2019-07-29 22:59:15 sunriseTimeWeHoliday on
2019-08-06 05:10:16 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
DG.Spielzimmer.Rolladen
EG.Esszimmer.Rolladen
EG.Gaestezimmer.Rolladen
EG.Kueche.Rolladen
EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen
EG.Stube.TuerLinks.Rolladen
EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen
OG.ArbeitszimmerF.Rolladen
OG.ArbeitszimmerH.Rolladen
OG.Badezimmer.Rolladen
monitoredDevs:
Bewohner:
AutoShuttersControl ASC_residentsDev
CONFIG.Astro:
AutoShuttersControl ASC_twilightDevice
DG.Spielzimmer.Rolladen:
EG.Esszimmer.Rolladen:
EG.Gaestezimmer.Rolladen:
EG.Kueche.Rolladen:
EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen:
EG.Stube.TuerLinks.Rolladen:
EG.Stube.TuerTerrasse:
EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen ASC_WindowRec
EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen:
Garten.Terrasse.Bewegung:
DG.Spielzimmer.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Esszimmer.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Gaestezimmer.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Kueche.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Stube.TuerLinks.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen ASC_BrightnessSensor
OG.ArbeitszimmerF.Rolladen ASC_BrightnessSensor
OG.ArbeitszimmerH.Rolladen ASC_BrightnessSensor
OG.Badezimmer.Rolladen ASC_BrightnessSensor
OG.ArbeitszimmerF.Rolladen:
OG.ArbeitszimmerH.Rolladen:
OG.Badezimmer.Fenster:
OG.Badezimmer.Rolladen ASC_WindowRec
OG.Badezimmer.Rolladen:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -13
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_residentsDev Bewohner
ASC_tempSensor Garten.TemperaturAussen:temperature
ASC_twilightDevice CONFIG.Astro
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
group Steuerung
icon fts_shutter_automatic
room ASC,Personen
verbose 5
Ich verstehe nicht, wieso der Badezimmerrolladen bei Abwesenheit fährt, der im Arbeitszimmer aber nicht ..
Habe ich einen Nagel im Hirn oder einen Bug gefunden?
liebe Grüße,
Friedhelm
Hier müsste man am besten mit debug 1 sehen können wieso der eine fährt und der andere nicht.
Zitat von: Borkk am 12 August 2019, 15:22:51
Hallo CoolTux,
Ich glaube ich habe das Problem gefunden.
Wenn in einem Rollo bei "ASC_Shading_Mode" "absend" gesetzt ist, fährt er ja korrekter Weise nicht in die Shading Position wenn jemand zu Hause ist. Verlassen die Roommates die Wohnung während der Shade in Phase, fahren die betroffenen Rollos völlig korrekt in Shading Position. Allerdings wird diese Fahrt in ASC nicht als "shade_in" Fahrt abgespeichert, sondern als "manuell". Folgerichtig fahren dann bei Shade_Out die Rollos nicht hoch, weil ASC ja denkt es wurde manuell gefahren.
Das Verhalten kann ich reproduzieren.
Das klingt interessant. Ich schaue es mir gleich mal an.
Zitat von: Borkk am 12 August 2019, 15:22:51
Hallo CoolTux,
Ich glaube ich habe das Problem gefunden.
Wenn in einem Rollo bei "ASC_Shading_Mode" "absend" gesetzt ist, fährt er ja korrekter Weise nicht in die Shading Position wenn jemand zu Hause ist. Verlassen die Roommates die Wohnung während der Shade in Phase, fahren die betroffenen Rollos völlig korrekt in Shading Position. Allerdings wird diese Fahrt in ASC nicht als "shade_in" Fahrt abgespeichert, sondern als "manuell". Folgerichtig fahren dann bei Shade_Out die Rollos nicht hoch, weil ASC ja denkt es wurde manuell gefahren.
Das Verhalten kann ich reproduzieren.
Kann ich vom Code her erstmal nicht nachvollziehen. Kannst Du bitte debug auf 1 setzen das wir uns das mal anschauen können?
Grüße
ZitatKann ich vom Code her erstmal nicht nachvollziehen. Kannst Du bitte debug auf 1 setzen das wir uns das mal anschauen können?
Kommt gleich, hab es gestern und heute mitlaufen lassen. Da ich nicht genau weiss was du sehen möchtest, hab ich dir mal den ganzen Tag bis jetzt angehängt. (ist sehr viel!!!)
Evtl. tritt der Fehler noch früher auf, wenn ich mir die Info anschaue wurden alles Rollos heute manuell gefahren. Aber tatsächlich wurde heute kein einziger Rollo manuell gefahren. Ich habe extra darauf geachtet. Heute morgen waren alle Rollos auf. Mir scheint das auch eine Shade_IN Fahrt als manuell abgespeichert wird.
Shutters Next DriveUp Next DriveDown ASC Up ASC Down ASC Mode Up ASC Mode Down Partymode Lock-Out Last Drive Position Last Position Shading Info
bd_rollo 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent off off manual 100 0 out - 17:58:26
br_rollo 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent off soft manual 100 0 out - 14:33:47
ds_rollo 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent off soft manual 100 0 out - 16:23:49
ku_rollo 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent on off manual 100 0 out - 17:53:12
sz_rollo 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro absent absent off soft manual 0 100 in - 16:49:37
wz_rollo 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent on soft manual 100 20 out - 15:23:47
wz_rollo_f 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent on off manual 100 20 out - 15:23:47
wz_rollo_links 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent on off manual 100 0 in reserved - 17:58:26
wz_rollo_rechts 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent on off manual 100 0 out - 17:53:11
@moonsorrox:
ZitatScreenshot sieht so aus die Symbole sind auch anklickbar.
diese Readinggroup ist nicht allein von mir erstellt Ursprung User wk ;), ich habe sie nur angepaßt
Danke, schaue ich mir an.
Gruß
eurofinder
Zitat von: Borkk am 12 August 2019, 18:20:02
Kommt gleich, hab es gestern und heute mitlaufen lassen. Da ich nicht genau weiss was du sehen möchtest, hab ich dir mal den ganzen Tag bis jetzt angehängt. (ist sehr viel!!!)
Evtl. tritt der Fehler noch früher auf, wenn ich mir die Info anschaue wurden alles Rollos heute manuell gefahren. Aber tatsächlich wurde heute kein einziger Rollo manuell gefahren. Ich habe extra darauf geachtet. Heute morgen waren alle Rollos auf. Mir scheint das auch eine Shade_IN Fahrt als manuell abgespeichert wird.
Shutters Next DriveUp Next DriveDown ASC Up ASC Down ASC Mode Up ASC Mode Down Partymode Lock-Out Last Drive Position Last Position Shading Info
bd_rollo 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent off off manual 100 0 out - 17:58:26
br_rollo 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent off soft manual 100 0 out - 14:33:47
ds_rollo 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent off soft manual 100 0 out - 16:23:49
ku_rollo 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent on off manual 100 0 out - 17:53:12
sz_rollo 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro absent absent off soft manual 0 100 in - 16:49:37
wz_rollo 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent on soft manual 100 20 out - 15:23:47
wz_rollo_f 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent on off manual 100 20 out - 15:23:47
wz_rollo_links 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent on off manual 100 0 in reserved - 17:58:26
wz_rollo_rechts 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent on off manual 100 0 out - 17:53:11
Schaue ich mir morgen an. Kann es sein das die Fahrten falsch erkant werden? Wie ist Deine ASC_DriveUpMaxDuration gesetzt? Passt das so?
Hier mal ein Screenshoot meines "ASC control center" :-)
ZitatSchaue ich mir morgen an. Kann es sein das die Fahrten falsch erkant werden? Wie ist Deine ASC_DriveUpMaxDuration gesetzt? Passt das so?
In der unteren Tabelle "ASCDriveUp"
Das ganze ging ja mit der 0.6.19 schon mal perfekt :-)
Zitat von: Borkk am 12 August 2019, 18:20:02
Kommt gleich, hab es gestern und heute mitlaufen lassen. Da ich nicht genau weiss was du sehen möchtest, hab ich dir mal den ganzen Tag bis jetzt angehängt. (ist sehr viel!!!)
Evtl. tritt der Fehler noch früher auf, wenn ich mir die Info anschaue wurden alles Rollos heute manuell gefahren. Aber tatsächlich wurde heute kein einziger Rollo manuell gefahren. Ich habe extra darauf geachtet. Heute morgen waren alle Rollos auf. Mir scheint das auch eine Shade_IN Fahrt als manuell abgespeichert wird.
Shutters Next DriveUp Next DriveDown ASC Up ASC Down ASC Mode Up ASC Mode Down Partymode Lock-Out Last Drive Position Last Position Shading Info
bd_rollo 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent off off manual 100 0 out - 17:58:26
br_rollo 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent off soft manual 100 0 out - 14:33:47
ds_rollo 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent off soft manual 100 0 out - 16:23:49
ku_rollo 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent on off manual 100 0 out - 17:53:12
sz_rollo 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro absent absent off soft manual 0 100 in - 16:49:37
wz_rollo 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent on soft manual 100 20 out - 15:23:47
wz_rollo_f 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent on off manual 100 20 out - 15:23:47
wz_rollo_links 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent on off manual 100 0 in reserved - 17:58:26
wz_rollo_rechts 13.08.2019 - 06:14:40 12.08.2019 - 22:15:16 astro astro always absent on off manual 100 0 out - 17:53:11
Es sieht so aus als wenn entweder Deine FHEM Rechner zu schwach ist oder aber einige Deiner Rollos langsamer fahren wie Du angegeben hast
Hier wurde eine manuelle Fahrt erkannt weil die Zeit zwischen den beiden Angaben größer ist wie die welche Du als ASC_DriveUpMaxDuration angegeben hast
ds_rollo12.08.2019 - 13:07:26
12.08.2019 - 13:08:01
Hier dagegen passt es und es wurde korrekt erkannt
sz_rollo12.08.2019 - 13:07:27
12.08.2019 - 13:07:32
Grüße
Zitat von: macfly am 12 August 2019, 15:03:52
Moin,
Ich habe das seltsame Phänomen, dass einer von zwei Rolläden (Badezimmer), die in die gleiche Richtung schauen, (meiner Meinung nach) unmotiviert fährt.
Erwartetes Verhalten: Bei Anwesenheit hoch, bei Abwesenheit nur Erdgeschoss runter, Obergeschoss nur bei status "gone" auch runter. Bei Sonnenschein ab bestimmter Helligkeit und Temperatur Sonneschutz. Der Einzige Unterschied der beiden Rolläden: im Badezimmer habe ich die Comfort-Funktion aktiviert und mit einem Fensterkontakt gekoppelt.
Hier der, der "normal" funktioniert:
fhem> list OG.ArbeitszimmerH.Rolladen
Internals:
CHANGED
DEF 192.168.42.216:51200 4
DeviceName 192.168.42.216:51200
FUUID 5d20bd8a-f33f-fd09-2f98-9776cf9d501eaab7
IODev KLF200scenes
KLF200scenes_MSGCNT 675
KLF200scenes_TIME 2019-08-12 14:29:16
LASTInputDev KLF200scenes
MSGCNT 675
NAME OG.ArbeitszimmerH.Rolladen
NR 364
NodeID 4
STATE 100 stop
TYPE KLF200Node
VelocitySet FAST
READINGS:
2019-07-26 21:01:46 ASC_Enable on
2019-08-12 07:15:29 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-08-12 07:15:02 ASC_Time_DriveDown 12.08.2019 - 22:30
2019-08-12 07:15:02 ASC_Time_DriveUp 13.08.2019 - 07:15
2019-08-12 07:15:29 MP 0
2019-08-12 07:15:12 MPtarget 0
2019-07-06 17:26:02 actuatorAddress bac099
2019-08-06 05:10:16 associatedWith AutoShutterControl
2019-07-06 17:26:02 backboneReferenceNumber bac099
2019-08-12 07:15:29 execution stop
2019-07-06 17:26:02 ioManufacturer Somfy
2019-07-25 13:39:46 lastCommandOriginator SAAC
2019-07-25 13:39:46 lastControl FHEM
2019-07-25 13:39:46 lastMasterExecutionAddress e083ad
2019-08-12 07:15:29 lastRunStatus EXECUTION COMPLETED
2019-07-26 20:47:13 lastStatusReply COMMAND COMPLETED OK
2019-07-06 17:26:02 model Somfy Roller Shutter Type 2
2019-07-06 17:26:22 name OG.ArbeitszimmerH.Rolladen
2019-07-06 17:26:02 nodeTypeSubType Roller Shutter
2019-07-06 17:26:22 nodeVariation NOT SET
2019-08-12 07:15:29 operatingState Done
2019-08-12 07:15:29 pct 100
2019-07-06 17:26:22 powerMode ALWAYS ALIVE
2019-08-12 07:15:29 remaining 0
2019-08-12 07:15:12 sessionID 11925
2019-08-12 07:15:29 sessionInformationCode 20000500
2019-08-06 07:15:12 sessionStatusOwner PROGRAM
2019-08-12 07:15:29 state on
2019-08-12 07:15:12 target 100
2019-08-12 07:15:13 targetArrival 2019-08-12 07:15:28
2019-07-06 17:26:22 velocity Not supported
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor Garten.Terrasse.Bewegung:brightness
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 300
ASC_Self_Defense_Mode gone
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 21
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 15
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 200
ASC_Shading_StateChange_Sunny 240
ASC_Time_Down_Early 17:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 07:15
ASC_Time_Up_Late 07:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
devStateIcon .*up:fts_shutter_up@red:toggle .*down:fts_shutter_down@red:toggle \d.stop:fts_shutter_100@blue:toggle 1\d.stop:fts_shutter_90@orange:toggle 2\d.stop:fts_shutter_80@orange:toggle 3\d.stop:fts_shutter_70@orange:toggle 4\d.stop:fts_shutter_60@orange:toggle 5\d.stop:fts_shutter_50@orange:toggle 6\d.stop:fts_shutter_40@orange:toggle 7\d.stop:fts_shutter_30@orange:toggle 8\d.stop:fts_shutter_20@orange:toggle 9\d.stop:fts_shutter_10@orange:toggle 100.stop:fts_window_2w@blue:toggle
directionOn up
group Rolladen
room OG.ArbeitszimmerH
stateFormat pct execution
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
velocity FAST
webCmd pct
und der, der unmotiviert fährt:
fhem> list OG.Badezimmer.Rolladen
Internals:
DEF 192.168.42.216:51200 3
DeviceName 192.168.42.216:51200
FUUID 5d20bd8a-f33f-fd09-74ef-bb09fa63b8738af1
IODev KLF200scenes
KLF200scenes_MSGCNT 737
KLF200scenes_TIME 2019-08-12 14:34:46
LASTInputDev KLF200scenes
MSGCNT 737
NAME OG.Badezimmer.Rolladen
NR 363
NodeID 3
STATE 30 stop
TYPE KLF200Node
VelocitySet FAST
READINGS:
2019-07-26 21:01:46 ASC_Enable on
2019-08-12 12:46:31 ASC_ShuttersLastDrive ventilate - window open
2019-08-12 07:15:02 ASC_Time_DriveDown 12.08.2019 - 22:30
2019-08-12 07:15:02 ASC_Time_DriveUp 13.08.2019 - 07:15
2019-08-12 12:46:31 MP 35792
2019-08-12 12:46:26 MPtarget 35840
2019-07-06 17:26:02 actuatorAddress 518e24
2019-08-06 05:10:16 associatedWith AutoShutterControl
2019-07-06 17:26:02 backboneReferenceNumber 518e24
2019-08-12 12:46:31 execution stop
2019-07-06 17:26:02 ioManufacturer Somfy
2019-08-11 22:30:06 lastCommandOriginator SAAC
2019-08-11 22:30:06 lastControl FHEM
2019-08-11 22:30:06 lastMasterExecutionAddress e083ad
2019-08-12 12:46:31 lastRunStatus EXECUTION COMPLETED
2019-08-10 15:27:53 lastStatusReply COMMAND COMPLETED OK
2019-07-06 17:26:02 model Somfy Roller Shutter Type 2
2019-07-06 17:26:22 name OG.Badezimmer.Rolladen
2019-07-06 17:26:02 nodeTypeSubType Roller Shutter
2019-07-06 17:26:22 nodeVariation NOT SET
2019-08-12 12:46:31 operatingState Done
2019-08-12 12:46:31 pct 30
2019-07-06 17:26:22 powerMode ALWAYS ALIVE
2019-08-12 12:46:31 remaining 0
2019-08-12 14:34:46 sensor trocken
2019-08-12 12:46:26 sessionID 12006
2019-08-12 12:46:31 sessionInformationCode 20000500
2019-08-11 22:30:06 sessionStatusOwner PROGRAM
2019-08-12 12:46:31 state 30
2019-08-12 12:46:26 target 30
2019-08-12 12:46:26 targetArrival 2019-08-12 12:46:30
2019-07-06 17:26:22 velocity Not supported
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor Garten.Terrasse.Bewegung:brightness
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 300
ASC_Self_Defense_Mode gone
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 21
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 15
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 200
ASC_Shading_StateChange_Sunny 240
ASC_Time_Down_Early 17:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 07:15
ASC_Time_Up_Late 07:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_WindowRec OG.Badezimmer.Fenster
ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed lastManual
ASC_WindowRec_subType twostate
devStateIcon .*up:fts_shutter_up@red:toggle .*down:fts_shutter_down@red:toggle \d.stop:fts_shutter_100@blue:toggle 1\d.stop:fts_shutter_90@orange:toggle 2\d.stop:fts_shutter_80@orange:toggle 3\d.stop:fts_shutter_70@orange:toggle 4\d.stop:fts_shutter_60@orange:toggle 5\d.stop:fts_shutter_50@orange:toggle 6\d.stop:fts_shutter_40@orange:toggle 7\d.stop:fts_shutter_30@orange:toggle 8\d.stop:fts_shutter_20@orange:toggle 9\d.stop:fts_shutter_10@orange:toggle 100.stop:fts_window_2w@blue:toggle
directionOn up
group Rolladen
room OG.Badezimmer
stateFormat pct execution
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
velocity FAST
webCmd pct
Logauszug von ersten, von heute:
2019-08-12_07:15:02 OG.ArbeitszimmerH.Rolladen pct 100
2019-08-12_07:15:29 OG.ArbeitszimmerH.Rolladen ASC_ShuttersLastDrive: day open
Logauszug von zweiten, von heute:
2019-08-12_07:15:02 OG.Badezimmer.Rolladen pct 100
2019-08-12_07:15:28 OG.Badezimmer.Rolladen ASC_ShuttersLastDrive: day open
2019-08-12_12:16:30 OG.Badezimmer.Rolladen pct 0
2019-08-12_12:16:46 OG.Badezimmer.Rolladen ASC_ShuttersLastDrive: selfDefense active
2019-08-12_12:46:25 OG.Badezimmer.Rolladen pct 30
2019-08-12_12:46:31 OG.Badezimmer.Rolladen ASC_ShuttersLastDrive: ventilate - window open
im fhem-log habe ich zu diesem Zeitstempel gefunden:
2019.08.12 12:16:29 2: ROOMMATE set Hilke absent
2019.08.12 12:16:29 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: Bewohner Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'residentsTotalRoommatesPresent: 0',
'residentsTotalRoommatesPresentDevs: -',
'residentsTotalRoommatesPresentNames: -',
'residentsTotalRoommatesAbsent: 2',
'residentsTotalRoommatesAbsentDevs: Friedhelm,Hilke',
'residentsTotalRoommatesAbsentNames: Personen, Personen',
'residentsTotalPeoplePresent: 0',
'residentsTotalPeoplePresentDevs: -',
'residentsTotalPeoplePresentNames: -',
'residentsTotalPeopleAbsent: 2',
'residentsTotalPeopleAbsentDevs: Friedhelm,Hilke',
'residentsTotalPeopleAbsentNames: Personen, Personen',
'residentsTotalPresent: 0',
'residentsTotalPresentDevs: -',
'residentsTotalPresentNames: -',
'residentsTotalAbsent: 2',
'residentsTotalAbsentDevs: Friedhelm,Hilke',
'residentsTotalAbsentNames: Personen, Personen',
'residentsHome: 0',
'residentsHomeDevs: -',
'residentsHomeNames: -',
'residentsAbsent: 2',
'residentsAbsentDevs: Friedhelm,Hilke',
'residentsAbsentNames: Personen, Personen',
'lastState: home',
'state: absent',
'presence: absent',
'lastDeparture: 2019-08-12 12:16:29',
'lastDurPresence: 24:36:05',
'lastDurPresence_cr: 1476',
'durTimerPresence_cr: 0',
'durTimerPresence: 00:00:00',
'lastActivity: absent',
'lastActivityBy: Personen',
'lastActivityByDev: Hilke'
];
2019.08.12 12:16:30 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'pct 0'
];
2019.08.12 12:16:30 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'MPtarget: 51200',
'target: 0',
'execution: down',
'sensor: trocken'
];
2019.08.12 12:16:30 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'sessionID: 11993',
'sessionInformationCode: 06800428',
'lastRunStatus: EXECUTION ACTIVE',
'sensor: trocken'
];
2019.08.12 12:16:30 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'remaining: 15',
'sensor: trocken'
];
2019.08.12 12:16:30 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'targetArrival: 2019-08-12 12:16:45',
'operatingState: Executing',
'sensor: trocken'
];
2019.08.12 12:16:32 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: EG.Gaestezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'sessionInformationCode: 20000500',
'lastRunStatus: EXECUTION COMPLETED'
];
2019.08.12 12:16:32 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: EG.Gaestezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'MP: 43576',
'pct: 15',
'state: 15',
'execution: stop',
'remaining: 0',
'operatingState: Done'
];
der Vollständigkeit halber noch das ASC-DEvice:
fhem> list AutoShutterControl
Internals:
FUUID 5d3aa26d-f33f-fd09-51f7-4cd6fd1ad046c756
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.25-s19917/2019-07-30 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME AutoShutterControl
NOTIFYDEV AutoShutterControl,Bewohner,CONFIG.Astro,DG.Spielzimmer.Rolladen,EG.Esszimmer.Rolladen,EG.Gaestezimmer.Rolladen,EG.Kueche.Rolladen,EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen,EG.Stube.TuerLinks.Rolladen,EG.Stube.TuerTerrasse,EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen,Garten.Terrasse.Bewegung,OG.ArbeitszimmerF.Rolladen,OG.ArbeitszimmerH.Rolladen,OG.Badezimmer.Fenster,OG.Badezimmer.Rolladen,global
NR 383
NTFY_ORDER 51-AutoShutterControl
STATE ventilate - window open
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.25
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-12 07:30:16 DG.Spielzimmer.Rolladen_PosValue 100
2019-08-12 07:15:02 DG.Spielzimmer.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 DG.Spielzimmer.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:30
2019-08-12 12:21:52 EG.Esszimmer.Rolladen_PosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Esszimmer.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Esszimmer.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:30
2019-08-12 12:21:35 EG.Gaestezimmer.Rolladen_PosValue 0
2019-08-12 12:16:17 EG.Gaestezimmer.Rolladen_lastPosValue 100
2019-08-12 07:15:02 EG.Gaestezimmer.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:30
2019-08-12 12:21:48 EG.Kueche.Rolladen_PosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Kueche.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Kueche.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:44
2019-08-12 12:21:54 EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen_PosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:44
2019-08-12 12:21:55 EG.Stube.TuerLinks.Rolladen_PosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Stube.TuerLinks.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Stube.TuerLinks.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:44
2019-08-12 12:21:56 EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen_PosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:44
2019-08-12 07:15:48 OG.ArbeitszimmerF.Rolladen_PosValue 100
2019-08-12 07:15:02 OG.ArbeitszimmerF.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 OG.ArbeitszimmerF.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:30
2019-08-12 07:15:29 OG.ArbeitszimmerH.Rolladen_PosValue 100
2019-08-12 07:15:02 OG.ArbeitszimmerH.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 OG.ArbeitszimmerH.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:30
2019-08-12 12:46:31 OG.Badezimmer.Rolladen_PosValue 30
2019-08-12 07:15:02 OG.Badezimmer.Rolladen_lastPosValue 0
2019-08-12 07:15:02 OG.Badezimmer.Rolladen_nextAstroTimeEvent 12.08.2019 - 22:30
2019-07-30 10:26:57 ascEnable on
2019-08-09 14:45:44 controlShading on
2019-07-26 21:56:05 hardLockOut off
2019-07-26 21:30:41 partyMode off
2019-08-06 05:10:16 room_DG.Spielzimmer DG.Spielzimmer.Rolladen
2019-08-06 05:10:16 room_EG.Ezimmer EG.Esszimmer.Rolladen
2019-08-06 05:10:16 room_EG.G__stezimmer EG.Gaestezimmer.Rolladen
2019-08-06 05:10:16 room_EG.K__che EG.Kueche.Rolladen
2019-08-06 05:10:16 room_EG.Stube EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen,EG.Stube.TuerLinks.Rolladen,EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen
2019-08-06 05:10:16 room_OG.ArbeitszimmerF OG.ArbeitszimmerF.Rolladen
2019-08-06 05:10:16 room_OG.ArbeitszimmerH OG.ArbeitszimmerH.Rolladen
2019-08-06 05:10:16 room_OG.Badezimmer OG.Badezimmer.Rolladen
2019-08-09 14:45:45 selfDefense on
2019-08-12 12:46:31 state ventilate - window open
2019-07-29 22:59:15 sunriseTimeWeHoliday on
2019-08-06 05:10:16 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
DG.Spielzimmer.Rolladen
EG.Esszimmer.Rolladen
EG.Gaestezimmer.Rolladen
EG.Kueche.Rolladen
EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen
EG.Stube.TuerLinks.Rolladen
EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen
OG.ArbeitszimmerF.Rolladen
OG.ArbeitszimmerH.Rolladen
OG.Badezimmer.Rolladen
monitoredDevs:
Bewohner:
AutoShuttersControl ASC_residentsDev
CONFIG.Astro:
AutoShuttersControl ASC_twilightDevice
DG.Spielzimmer.Rolladen:
EG.Esszimmer.Rolladen:
EG.Gaestezimmer.Rolladen:
EG.Kueche.Rolladen:
EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen:
EG.Stube.TuerLinks.Rolladen:
EG.Stube.TuerTerrasse:
EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen ASC_WindowRec
EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen:
Garten.Terrasse.Bewegung:
DG.Spielzimmer.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Esszimmer.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Gaestezimmer.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Kueche.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Stube.TuerLinks.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen ASC_BrightnessSensor
OG.ArbeitszimmerF.Rolladen ASC_BrightnessSensor
OG.ArbeitszimmerH.Rolladen ASC_BrightnessSensor
OG.Badezimmer.Rolladen ASC_BrightnessSensor
OG.ArbeitszimmerF.Rolladen:
OG.ArbeitszimmerH.Rolladen:
OG.Badezimmer.Fenster:
OG.Badezimmer.Rolladen ASC_WindowRec
OG.Badezimmer.Rolladen:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -13
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_residentsDev Bewohner
ASC_tempSensor Garten.TemperaturAussen:temperature
ASC_twilightDevice CONFIG.Astro
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
group Steuerung
icon fts_shutter_automatic
room ASC,Personen
verbose 5
Ich verstehe nicht, wieso der Badezimmerrolladen bei Abwesenheit fährt, der im Arbeitszimmer aber nicht ..
Habe ich einen Nagel im Hirn oder einen Bug gefunden?
liebe Grüße,
Friedhelm
Das liegt am offenen Fenster. Wenn das Fenster geschlossen ist würde er auch nicht fahren. ASC kann nicht wissen das es das Obergeschoss ist es geht davon aus das das Haus verlassen wurde und vergessen wurde ein Fenster komplett zu schließen. Daher geht es in den Schutz trotz SelfDefense gone.
Grüße
Zitat von: cornelius fillmore am 11 August 2019, 14:05:35
Hallo Forum
kann mir einer erklären, warum mein device nicht verschattet?
Internals:
FUUID 5d41fab0-f33f-4662-51ec-9a4bf003124dc334
NAME Rollo_Wohnen_Mitte
NR 527
STATE open
TYPE ROLLO
stoptime 1565512161
READINGS:
2019-07-31 22:34:20 ASC_Enable on
2019-08-11 10:29:21 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-08-11 08:30:02 ASC_Time_DriveDown 11.08.2019 - 21:33
2019-08-11 08:30:02 ASC_Time_DriveUp 12.08.2019 - 07:32
2019-08-05 10:58:48 associatedWith ASC
2019-08-11 10:28:45 command pct-0
2019-08-11 10:28:45 desired_pct 0
2019-08-11 10:28:45 drive-type modul
2019-08-11 10:28:45 last_drive drive-up
2019-08-11 10:29:21 pct 0
2019-08-11 10:29:21 state open
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -6
ASC_BlockingTime_beforNightClose 1
ASC_BrightnessSensor AktuelleTemp:state
ASC_ComfortOpen_Pos 90
ASC_Drive_OffsetStart 1
ASC_LockOut soft
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 100
ASC_Shading_Angle_Right 120
ASC_Shading_Direction 135
ASC_Shading_MinMax_Elevation -10
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 70
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 18
ASC_Shading_StateChange_Sunny 22
ASC_Shading_WaitingPeriod 300
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 21:00
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 07:32
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
rl_autoStop 0
rl_commandDown set HM_65DEE4 down
rl_commandStop set HM_65DEE4 stop
rl_commandUp set HM_65DEE4 up
rl_excessBottom 2
rl_excessTop 4
rl_secondsDown 45
rl_secondsUp 45
rl_switchTime 1
rl_type normal
room Steuerung->Rolladen,Wohnzimmer
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
webCmd open:closed:half:stop:pct
folgenden Eintrag bekomme ich im log
,AASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo_Wohnen_Mitte RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - FnIsDay: Rollo_Wohnen_Mitte Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - FnIsDay: Rollo_Wohnen_Mitte Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - ShadingProcessing: Rollo_Wohnen_Mitte - �bergebende Werte - Azimuth:281.34, Elevation: 40.33, Brightness: 25.4, OutTemp: 25.4, Fenster Position: 135, Winkel Links: 100, Winkel Rechts: 120, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - ShadingProcessing: Rollo_Wohnen_Mitte - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - ShadingProcessing: Rollo_Wohnen_Mitte - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erf�llt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - FnIsDay: Rollo_Wohnen_Mitte Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - FnIsDay: Rollo_Wohnen_Mitte Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - FnIsDay: Rollo_Wohnen_Mitte Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - ShadingProcessing: Rollo_Wohnen_Mitte - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.08.11 14:03:45
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo_Wohnen_Mitte - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgef�hrt
ASC_DEBUG!!! 2019.08.11 14:03:45 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo_Wohnen_li_1 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
Die Sonne ist ausserhalb des Beschattungbereiches
Azimuth:281.34
ASC_Shading_Direction 135
ASC_Shading_Angle_Left 100
ASC_Shading_Angle_Right 120
ZitatEs sieht so aus als wenn entweder Deine FHEM Rechner zu schwach ist oder aber einige Deiner Rollos langsamer fahren wie Du angegeben hast
Hier wurde eine manuelle Fahrt erkannt weil die Zeit zwischen den beiden Angaben größer ist wie die welche Du als ASC_DriveUpMaxDuration angegeben hast
Ist ein Raspi 3+, könnte natürlich sein, das wegen Debug=1 etwas Last auf dem System ist. Eigentlich fährt der Rollo in <27 sec hoch, die Zeit habe ich in meinem Homematic Schalter angepasst. In ASC habe ich 32sec eingepflegt. Das hat eigentlich auch immer gepasst.
ZitatHier dagegen passt es und es wurde korrekt erkannt
sz_rollo
12.08.2019 - 13:07:27
12.08.2019 - 13:07:32
Das würde bedeuten, das der Rollo (ein fast 2m breiter, Roll, wo der Motor echt zu schaffen hat) in 5sec "hochschießt", das ist unmöglich.
Während ein kleiner Rollo 35 sec braucht ...
Zitatds_rollo
12.08.2019 - 13:07:26
12.08.2019 - 13:08:01
Ich vermute das bis ASC erkennt das der Rollo oben ist, verschiedene Verzögerungen greifen z.b. auch die Homematic Funkschnittstelle usw.
Ich setze mal die ASC_DriveUpMaxDuration Werte hoch und schalte Debug aus.
Heute Morgen ist der BR Rollo in Shade_in gefahren, in ASC steht LastDrive = manual
br_rollo 14.08.2019 - 06:16:08 13.08.2019 - 22:12:54 astro astro always absent off soft manual 0 100 in - 10:19:49
Zitat von: Borkk am 13 August 2019, 10:28:22
Heute Morgen ist der BR Rollo in Shade_in gefahren, in ASC steht LastDrive = manual
br_rollo 14.08.2019 - 06:16:08 13.08.2019 - 22:12:54 astro astro always absent off soft manual 0 100 in - 10:19:49
Ist null bei Dir Shading Position? Das ist ungünstig. Kannst Du da nicht 5 oder so nehmen? Ich gehe davon aus das 0 auch closed bei Dir ist. Es sollte immer versucht werden alle Werte unterschiedlich zu nehmen.
Also open,close,shading,ventilate
Hallo
ich habe ASC installiert und kann auch die Zeiten über die Readingsgroup setzen und der Status in Prozent wird auch gelesen ( Mode 2 ).
Mein Problem ist, das ich Elero Funksteuerungen installiert haben und mit dem Eleromodul die Lamellen auch gesteuert werden können, aber nicht aus ASC.
Auch nach langem lesen habe ich nicht gefunden wo ich die Fahrbefehle hinterlegen kann, so im Stil "set UG_Lamelle_Buero_sued moveDown".
Elero kann nur folgende Set Befehle
moveDown, moveUp, stop, moveIntermediate, moveTilt
Wahrscheinlich eine dumme Frage, aber ich komme nicht dahinter. Danke für einen Tipp.
Gruss
Remo
Zitat von: appi am 13 August 2019, 15:42:34
Hallo
ich habe ASC installiert und kann auch die Zeiten über die Readingsgroup setzen und der Status in Prozent wird auch gelesen ( Mode 2 ).
Mein Problem ist, das ich Elero Funksteuerungen installiert haben und mit dem Eleromodul die Lamellen auch gesteuert werden können, aber nicht aus ASC.
Auch nach langem lesen habe ich nicht gefunden wo ich die Fahrbefehle hinterlegen kann, so im Stil "set UG_Lamelle_Buero_sued moveDown".
Elero kann nur folgende Set Befehle
moveDown, moveUp, stop, moveIntermediate, moveTilt
Wahrscheinlich eine dumme Frage, aber ich komme nicht dahinter. Danke für einen Tipp.
Gruss
Remo
Hallo Remo,
ASC kann aktuell nur nummerische Werte als Positionsangaben.
ZitatIst null bei Dir Shading Position? Das ist ungünstig. Kannst Du da nicht 5 oder so nehmen? Ich gehe davon aus das 0 auch closed bei Dir ist. Es sollte immer versucht werden alle Werte unterschiedlich zu nehmen.
Also open,close,shading,ventilate
ok, ich habe das mal angepasst. Evtl. war das die Ursache.
Welche Version wird denn gerade für FHEM update ausgeliefert? Ich habe ja noch die von dir Modifizierte drin.
Zitat von: Borkk am 13 August 2019, 19:06:49
Welche Version wird denn gerade für FHEM update ausgeliefert? Ich habe ja noch die von dir Modifizierte drin.
Da ich aktuell bin mit den FHEM-Updates kann ich das auch beantworten, es ist die 0.6.25.
Gruß Markus
Zitat von: Borkk am 13 August 2019, 19:06:49
ok, ich habe das mal angepasst. Evtl. war das die Ursache.
Welche Version wird denn gerade für FHEM update ausgeliefert? Ich habe ja noch die von dir Modifizierte drin.
Ab morgen die modifizierte ;D
Hi,
bei mir läuft das ASC mit Rademacher Rollotrons sehr gut. Danke nochmal für deine tolle Arbeit.
Aber ich habe jetzt doch nochmal eine Verständnisfrage zum selfDefense-Modus.
Wenn ich den selfDefenseMode auf absent stelle fahren ja alle Rollladen wenn ich das Haus verlasse. Egal ob offen oder nicht.
Wenn ich den SelfDefenseMode auf gone stelle fahren nur die die wirklich offen sind.
Der Status gone wird jedoch erst nach 36 Stunden aktiviert.
Daher verstehe ich den Sinn so nicht ganz. Im gone-Modus steht mein Haus ja 36 Stunden offen und bei absent fahren auch die die gar nicht nötig wären. Habe dadurch heute morgen fast jemand ausgesperrt.
Oder stehe ich da jetzt völlig auf dem Schlauch?
Viele Grüße
Tom
Die aktuelle Devel-Version schmeißt einen Fehler raus.
Nachtrag: Oh, es ist nicht nur die Devel-Version, sondern auch bereits im SVN: https://svn.fhem.de/trac/changeset/19995/
2019.08.13 21:50:08.238 1: PERL WARNING: String found where operator expected at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1153, near "->getShadingMode 'home'"
2019.08.13 21:50:08.238 1: PERL WARNING: (Missing operator before 'home'?)
2019.08.13 21:50:08.238 1: reload: Error:Modul 73_AutoShuttersControl deactivated:
syntax error at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1153, near "->getShadingMode 'home'"
Global symbol "$getModeDown" requires explicit package name (did you forget to declare "my $getModeDown"?) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1184, <$fh> line 5703.
Global symbol "$getModeDown" requires explicit package name (did you forget to declare "my $getModeDown"?) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1185, <$fh> line 5703.
Global symbol "$posValue" requires explicit package name (did you forget to declare "my $posValue"?) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1197, <$fh> line 5703.
Global symbol "$posValue" requires explicit package name (did you forget to declare "my $posValue"?) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1200, <$fh> line 5703.
Global symbol "$posValue" requires explicit package name (did you forget to declare "my $posValue"?) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1205, <$fh> line 5703.
Global symbol "$getModeDown" requires explicit package name (did you forget to declare "my $getModeDown"?) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1208, <$fh> line 5703.
Global symbol "$posValue" requires explicit package name (did you forget to declare "my $posValue"?) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1220, <$fh> line 5703.
Global symbol "$posValue" requires explicit package name (did you forget to declare "my $posValue"?) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1222, <$fh> line 5703.
Global symbol "$posValue" requires explicit package name (did you forget to declare "my $posValue"?) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1225, <$fh> line 5703.
Global symbol "$posValue" requires explicit package name (did you forget to declare "my $posValue"?) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1227, <$fh> line 5703.
syntax error at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1231, near "}"
./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm has too many errors.
Schaue ich mir sofort an.
Danke Dir.
Interessant. Die Version läuft seit 3 Tagen bei mir. Na mal schauen
Zitat von: FunkOdyssey am 14 August 2019, 08:59:54
Die aktuelle Devel-Version schmeißt einen Fehler raus.
Nachtrag: Oh, es ist nicht nur die Devel-Version, sondern auch bereits im SVN: https://svn.fhem.de/trac/changeset/19995/
2019.08.13 21:50:08.238 1: PERL WARNING: String found where operator expected at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1153, near "->getShadingMode 'home'"
2019.08.13 21:50:08.238 1: PERL WARNING: (Missing operator before 'home'?)
2019.08.13 21:50:08.238 1: reload: Error:Modul 73_AutoShuttersControl deactivated:
syntax error at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1153, near "->getShadingMode 'home'"
Global symbol "$getModeDown" requires explicit package name (did you forget to declare "my $getModeDown"?) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1184, <$fh> line 5703.
Global symbol "$getModeDown" requires explicit package name (did you forget to declare "my $getModeDown"?) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1185, <$fh> line 5703.
Global symbol "$posValue" requires explicit package name (did you forget to declare "my $posValue"?) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1197, <$fh> line 5703.
Global symbol "$posValue" requires explicit package name (did you forget to declare "my $posValue"?) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1200, <$fh> line 5703.
Global symbol "$posValue" requires explicit package name (did you forget to declare "my $posValue"?) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1205, <$fh> line 5703.
Global symbol "$getModeDown" requires explicit package name (did you forget to declare "my $getModeDown"?) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1208, <$fh> line 5703.
Global symbol "$posValue" requires explicit package name (did you forget to declare "my $posValue"?) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1220, <$fh> line 5703.
Global symbol "$posValue" requires explicit package name (did you forget to declare "my $posValue"?) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1222, <$fh> line 5703.
Global symbol "$posValue" requires explicit package name (did you forget to declare "my $posValue"?) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1225, <$fh> line 5703.
Global symbol "$posValue" requires explicit package name (did you forget to declare "my $posValue"?) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1227, <$fh> line 5703.
syntax error at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1231, near "}"
./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm has too many errors.
Fix ist im Git zum download. Lade ich gleich ins SVN. Kommt aber dann über Update erst morgen.
@CoolTux:
Mit heutigem Update hat es mir das ASC-Device "zerschossen" - Modul konnte nicht geladen werden. Bin wieder zurück auf vorherige Version.
Gruß
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 14 August 2019, 10:08:31
@CoolTux:
Mit heutigem Update hat es mir das ASC-Device "zerschossen" - Modul konnte nicht geladen werden. Bin wieder zurück auf vorherige Version.
Gruß
eurofinder
Fix im Git oder SVN. Per Update leider erst morgen früh.
Zitat von: TommyER am 13 August 2019, 22:59:29
Hi,
bei mir läuft das ASC mit Rademacher Rollotrons sehr gut. Danke nochmal für deine tolle Arbeit.
Aber ich habe jetzt doch nochmal eine Verständnisfrage zum selfDefense-Modus.
Wenn ich den selfDefenseMode auf absent stelle fahren ja alle Rollladen wenn ich das Haus verlasse. Egal ob offen oder nicht.
Wenn ich den SelfDefenseMode auf gone stelle fahren nur die die wirklich offen sind.
Der Status gone wird jedoch erst nach 36 Stunden aktiviert.
Daher verstehe ich den Sinn so nicht ganz. Im gone-Modus steht mein Haus ja 36 Stunden offen und bei absent fahren auch die die gar nicht nötig wären. Habe dadurch heute morgen fast jemand ausgesperrt.
Oder stehe ich da jetzt völlig auf dem Schlauch?
Viele Grüße
Tom
Wie so oft ist das ganze historisch bedingt.
Erst war die Idee eine Art selfDefense zu machen. Bedeutet wenn man aus dem Haus ist und ein Fenster steht offen dann soll dort das Rollo runter.
Dann kam die Idee bei längerer Abwesenheit (Urlaub) das ganze Haus zu verriegeln. Und zu guter letzt war die Nachfrage danach ob man nicht auch alle Rollos bei abwesenheit (nicht Urlaub) runterfahren kann, aber mit ein bisschen Zeitpuffer da man ja auch mal nur den Müll weg bringen will.
Grüße
@CoolTuX.
ZitatFix im Git oder SVN. Per Update leider erst morgen früh.
Danke. Deine Info hatte sich mit meiner Frage überschnitten.
Gruß
eurofinder
Zitat von: CoolTux am 14 August 2019, 10:17:17
Wie so oft ist das ganze historisch bedingt.
Erst war die Idee eine Art selfDefense zu machen. Bedeutet wenn man aus dem Haus ist und ein Fenster steht offen dann soll dort das Rollo runter.
Dann kam die Idee bei längerer Abwesenheit (Urlaub) das ganze Haus zu verriegeln. Und zu guter letzt war die Nachfrage danach ob man nicht auch alle Rollos bei abwesenheit (nicht Urlaub) runterfahren kann, aber mit ein bisschen Zeitpuffer da man ja auch mal nur den Müll weg bringen will.
Grüße
Danke für die Erklärung. Soweit habe ich das auch verstanden. Nur warum fahren alle egal ob offen oder zu dann bei Abwesenheit. Umgekehrt wäre es für mich logisch. Oder stehe ich da auf dem Schlauch?
Zitat von: TommyER am 14 August 2019, 15:55:38
Danke für die Erklärung. Soweit habe ich das auch verstanden. Nur warum fahren alle egal ob offen oder zu dann bei Abwesenheit. Umgekehrt wäre es für mich logisch. Oder stehe ich da auf dem Schlauch?
Weil das der Wunsch war. Es sollten bei absent alle Rollos fahren. Du kannst aber Rollos komplett aus dem SelfDefense raus nehmen. exclude Attribut
Das ist richtig. Aber dann fahren sie ja nie. Ist auch wieder nix. Zumal das fahren bei absent mir in die Beschattung "haut", da mein Helligkeitssensor an der Scheibe klebt.
Muss ich halt doch morgens schauen ob alle Fenster und Türen zu sind und auf den Modus verzichten. Schade.
Außerdem macht man ja das Haus "dicht" wenn man beim Müll rausbringen die Nachbarin trifft und länger als 5 Minten weg ist.
Weisst Du noch vom wem der Wunsch nach dem "Fort Knox"-Modus kam und wie da das Szenario zu war?
Zitat von: TommyER am 14 August 2019, 16:36:09
Weisst Du noch vom wem der Wunsch nach dem "Fort Knox"-Modus kam und wie da das Szenario zu war?
Da habe ich gerade keine Erinnerung mehr. Muss aber aus einem älteren Thread stammen. Also nicht dieser hier.
Ich habe mal eine Erweiterung unter https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/issues/53 eingetragen.
Erweiterung des selfDefense
absent: nur Rollläden von geöffneten Türen und Fenster werden geschlossen
gone: alle Rolläden von Türen und Fenster werden geschlossen
ASC_Self_Defense_Force:on = bei absent werden Rollläden wie bei gone behandelt
Ausnahme: ASC_Self_Defense_Exclude:on
Das Kennzeichnen als Erweiterung (enhancement) hab ich nicht hinbekommen.
Zitat von: appi am 13 August 2019, 15:42:34
Hallo
ich habe ASC installiert und kann auch die Zeiten über die Readingsgroup setzen und der Status in Prozent wird auch gelesen ( Mode 2 ).
Mein Problem ist, das ich Elero Funksteuerungen installiert haben und mit dem Eleromodul die Lamellen auch gesteuert werden können, aber nicht aus ASC.
Auch nach langem lesen habe ich nicht gefunden wo ich die Fahrbefehle hinterlegen kann, so im Stil "set UG_Lamelle_Buero_sued moveDown".
Elero kann nur folgende Set Befehle
moveDown, moveUp, stop, moveIntermediate, moveTilt
Wahrscheinlich eine dumme Frage, aber ich komme nicht dahinter. Danke für einen Tipp.
Gruss
Remo
Leider kann ASC lediglich nummerische Werte als Fahrziele angeben. Es gab hier aber mal eine Lösung wie man das mappen konnte.
Hallo CoolTux,
ZitatIst null bei Dir Shading Position? Das ist ungünstig. Kannst Du da nicht 5 oder so nehmen? Ich gehe davon aus das 0 auch closed bei Dir ist. Es sollte immer versucht werden alle Werte unterschiedlich zu nehmen.
Also open,close,shading,ventilate
Ich habe jetzt folgende Werte für Rollo Pos. gesetzt:
Zu = 0
Shading = 5
ComfortOpen = 20
VentilateOpen= 25
auf = 100
Jetzt scheint das Shading_in und shading_out wieder zu funktionieren.
Allerdings hatte ich gestern beim Heimkommen wieder den Effekt das 2 Rollos noch geschlossen waren (vermutlich 5% für Shade_in) obwohl der Azimut längst überschritten war. Sie sind dann umgehen mit Erkennen meiner Anwesenheit hoch gefahren. Ich hatte leider kein Debug laufen, da mein FHEM schon jetzt kaum noch das Logfile öffnen kann.
Ich habe es eben nochmal aktiviert uns schau mal was heute passiert.
Ich möchte an der Stelle nochmal die Frage nach dem Sinn der 3 Winkel Werte fürs Shading stellen? Ich bin nach wie vor der Meinung, das 2 absolute Werte pro Fenster ausreichen. Bei welchem Azimuth soll Shade_in starten und bei welchem Shade_out. Ich habe eine Übersichtsseite mit dem aktuellen Azimut und einem ReadingsGroup mit den Werten der Beschattung. Da ich nicht immer rechnen möchte hab ich mir mittlerweile ein Spickzettel mit den absoluten Azimut Werten auf den Schreibtisch gelegt. Es ist doch im Grunde völlig egal in welche Richtung das Fenster "zeigt". Wichtig ist doch bei welchem Azimut scheint die Sonne auf das Fenster und bei welchem nicht mehr. Wertest du das Attribut "ASC_Shading_Direction" denn noch für irgendwas anderes aus, außer für die Errechnung der Azimut Werte für Shade_in/out?
Zitat von: Borkk am 16 August 2019, 10:32:53
Hallo CoolTux,
Ich habe jetzt folgende Werte für Rollo Pos. gesetzt:
Zu = 0
Shading = 5
ComfortOpen = 20
VentilateOpen= 25
auf = 100
Jetzt scheint das Shading_in und shading_out wieder zu funktionieren.
Allerdings hatte ich gestern beim Heimkommen wieder den Effekt das 2 Rollos noch geschlossen waren (vermutlich 5% für Shade_in) obwohl der Azimut längst überschritten war. Sie sind dann umgehen mit Erkennen meiner Anwesenheit hoch gefahren. Ich hatte leider kein Debug laufen, da mein FHEM schon jetzt kaum noch das Logfile öffnen kann.
Ich habe es eben nochmal aktiviert uns schau mal was heute passiert.
Ich möchte an der Stelle nochmal die Frage nach dem Sinn der 3 Winkel Werte fürs Shading stellen? Ich bin nach wie vor der Meinung, das 2 absolute Werte pro Fenster ausreichen. Bei welchem Azimuth soll Shade_in starten und bei welchem Shade_out. Ich habe eine Übersichtsseite mit dem aktuellen Azimut und einem ReadingsGroup mit den Werten der Beschattung. Da ich nicht immer rechnen möchte hab ich mir mittlerweile ein Spickzettel mit den absoluten Azimut Werten auf den Schreibtisch gelegt. Es ist doch im Grunde völlig egal in welche Richtung das Fenster "zeigt". Wichtig ist doch bei welchem Azimut scheint die Sonne auf das Fenster und bei welchem nicht mehr. Wertest du das Attribut "ASC_Shading_Direction" denn noch für irgendwas anderes aus, außer für die Errechnung der Azimut Werte für Shade_in/out?
Hast Du shading mit home eingestellt bei den 2 Rollos.
Da gibt es keinen Sinn. Ich habe das damals so von Bern übernommen.
@CoolTux:
Ich würde sehr dafür plädieren, das das Attribut ASC_Shading_Direction in einer zukünftigen Version nicht mehr benötigt wird und nur noch Start- und Endposition für das Shading anzugeben - spart dann ein Attribut:-). Vielleicht kann man in dem Kontext dann auch die Attribute ASC_Shading_Angle_right in ASC_Shading_Angle_Start und ASC_Shading_Angle_Left in ASC_Shading_Angle_Stop umbennen oder führt nur noch eins ein ASC_Shading_Angle, wo Start und Stop-Werte gleichzeitig angegeben werden.
Könnte man dann auch in einer Art "Übergangszeit" beides paralllel laufen lassen. Also neue Attribute einführen. Sind diese gesetzt, werden die "alten" Attribute ignoriert. Nach einer gewissen Zeitspanne werden dann die "alten" Attribute komplett entfernt.
Vorher wäre aber super, wenn du erst noch für das Shading pro Rollladen das Attribut für die Abfrage, ob es bewölkt ist, implementierst:-)
Gruß und guten Start ins Wochenende
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 16 August 2019, 11:33:48
@CoolTux:
Ich würde sehr dafür plädieren, das das Attribut ASC_Shading_Direction in einer zukünftigen Version nicht mehr benötigt wird und nur noch Start- und Endposition für das Shading anzugeben - spart dann ein Attribut:-). Vielleicht kann man in dem Kontext dann auch die Attribute ASC_Shading_Angle_right in ASC_Shading_Angle_Start und ASC_Shading_Angle_Left in ASC_Shading_Angle_Stop umbennen oder führt nur noch eins ein ASC_Shading_Angle, wo Start und Stop-Werte gleichzeitig angegeben werden.
Könnte man dann auch in einer Art "Übergangszeit" beides paralllel laufen lassen. Also neue Attribute einführen. Sind diese gesetzt, werden die "alten" Attribute ignoriert. Nach einer gewissen Zeitspanne werden dann die "alten" Attribute komplett entfernt.
Vorher wäre aber super, wenn du erst noch für das Shading pro Rollladen das Attribut für die Abfrage, ob es bewölkt ist, implementierst:-)
Gruß und guten Start ins Wochenende
eurofinder
Magst Du das gerne einmal als Issuer im Git fest halten?
@CoolTux:
Attribut bewölkt pro Rollladen, ASC_Shading_Angle oder beides?
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 16 August 2019, 13:00:59
@CoolTux:
Attribut bewölkt pro Rollladen, ASC_Shading_Angle oder beides?
eurofinder
Beides. Wenn schon dann denn schon.
ZitatHast Du shading mit home eingestellt bei den 2 Rollos.
Da gibt es keinen Sinn. Ich habe das damals so von Bern übernommen.
Nein, ich haben "home" bei keinem Rollo eingestellt. Nur always und absent. Always bei den Zimmern die auch beschattet werden wenn jemand zu Hause ist und absent bei denen die nicht zu gehen sollen, damit man nicht im Dunkeln sitzt. (Hier hatte ich ja in GIT nach zwei Positionen gefragt)
Komischerweise haben die beiden Rollos nicht das gleiche im Attribut "Shading_Mode", einer absent und einer always. Wie gesagt ich habe Debug aktiviert und versuche es etwas konkreter zu beschrieben. Werde wohl auch mal mit meinem Handy im "Flugmodus" nach Hause kommen. Um genau zu sehen was passiert. Mein iBeacon erkennt mich immer sehr flott. ;-)
Aktuell sieht alles normal aus (Screenshot)
Ich habe für meine Rolladen den rechten und den linken Winkel in einer readingsGroup und kann sie dort bequem und übersichtlich verstellen. Ist das dann auch möglich, wenn beide Werte in ein Attribut gesteckt werden?
Zitat von: wk am 16 August 2019, 13:29:16
Ich habe für meine Rolladen den rechten und den linken Winkel in einer readingsGroup und kann sie dort bequem und übersichtlich verstellen. Ist das dann auch möglich, wenn beide Werte in ein Attribut gesteckt werden?
Je nach dem wie ich es umsetzte wäre es möglich das es dann nicht mehr geht. Wobei mir hier auch der Sinn fehlt. sowas stellt man einmal ein und dann vielleicht noch 2-3 mal nach justieren und dann ist das Ding gegessen :-)
ZitatWobei mir hier auch der Sinn fehlt. sowas stellt man einmal ein und dann vielleicht noch 2-3 mal nach justieren und dann ist das Ding gegessen :-)
Wenn mal alles geht ist das dann auch so ;-)
Jetzt sitzt man vor seinem FHEM und stellt sich die Frage "Wie lange noch bis zum Shade_Out?" Der Azimut ist xx es geht bei yy+zz los.
Ich lasse mich ja auch nicht um 13:40 Uhr - 7:10h wecken. Sondern um 6:30 Uhr ;) ;)
Bitte nicht falsch verstehen, ich kann auch mit den 3 Winkeln leben, glaube aber das gerade die Justage mit 2 Werten echt einfacher ist.
ZitatJe nach dem wie ich es umsetzte wäre es möglich das es dann nicht mehr geht.
Warum sollte das denn nicht gehen? Es wären doch dann 2 ganz normale Attribute, die sich auch wie alle anderen Attribute über eine readingsGroup verändern lassen.
(ich habe mal einen Screehshot von meiner ASC Seite angehängt)
Zitat von: eurofinder am 16 August 2019, 11:33:48
@CoolTux:
Ich würde sehr dafür plädieren, das das Attribut ASC_Shading_Direction in einer zukünftigen Version nicht mehr benötigt wird und nur noch Start- und Endposition für das Shading anzugeben - spart dann ein Attribut:-). Vielleicht kann man in dem Kontext dann auch die Attribute ASC_Shading_Angle_right in ASC_Shading_Angle_Start und ASC_Shading_Angle_Left in ASC_Shading_Angle_Stop umbennen oder führt nur noch eins ein ASC_Shading_Angle, wo Start und Stop-Werte gleichzeitig angegeben werden.
Wenn man aber diese sehr, sehr coole Idee umsetzt (https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/issues/42#issuecomment-511757627) dann braucht man wieder den Winkel (=ASC_Shading_Direction).
Zitat von: Borkk am 16 August 2019, 14:17:20
Wenn mal alles geht ist das dann auch so ;-)
Jetzt sitzt man vor seinem FHEM und stellt sich die Frage "Wie lange noch bis zum Shade_Out?" Der Azimut ist xx es geht bei yy+zz los.
Ich lasse mich ja auch nicht um 13:40 Uhr - 7:10h wecken. Sondern um 6:30 Uhr ;) ;)
Bitte nicht falsch verstehen, ich kann auch mit den 3 Winkeln leben, glaube aber das gerade die Justage mit 2 Werten echt einfacher ist.
Warum sollte das denn nicht gehen? Es wären doch dann 2 ganz normale Attribute, die sich auch wie alle anderen Attribute über eine readingsGroup verändern lassen.
(ich habe mal einen Screehshot von meiner ASC Seite angehängt)
Ich überlege es wieder in ein Attribut zu stecken mit : getrennt. Das läuft so gut ;D
Zitat von: kjmEjfu am 16 August 2019, 14:20:10
Wenn man aber diese sehr, sehr coole Idee umsetzt (https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/issues/42#issuecomment-511757627) dann braucht man wieder den Winkel (=ASC_Shading_Direction).
Ihr merkt, alles nicht so einfach. Ich schaue mal wie man das am besten machen kann. Dauert aber noch.
Da mein (Test) Rollladen nun seit einigen Tagen zuverlässig fährt und alles soweit macht habe ich mal Fragen zu zwei Attributen
1 - ASC_ComfortOpen_Pos
In der commandref steht dazu nur:
ZitatASC_ComfortOpen_Pos - in 10 Schritten von 0 bis 100 (Default: ist abhängig vom Attribut ASC)
für was ist die Position gegeignet oder was macht sie überhaupt oder wie wendet ihr sie an.?
2 - ASC_Drive_Offset
In der commandref steht dazu:
ZitatASC_Drive_Offset - maximaler Wert für einen zufällig ermittelte Verzögerungswert in Sekunden bei der Berechnung der Fahrzeiten, 0 bedeutet keine Verzögerung, -1 bedeutet, dass das gleichwertige Attribut aus dem ASC Device ausgewertet werden soll. (default: -1)
darf ich jetzt nur 0 oder -1 eingeben (ist ja default) oder kann ich auch eine Zeit eingeben z.B. 600.? Wenn Zeit ja, gilt sie ja nur als Offset, wenn mit Astro gefahren wird, oder.?
Zitat von: CoolTux am 16 August 2019, 14:24:19
Ich überlege es wieder in ein Attribut zu stecken mit : getrennt. Das läuft so gut ;D
:o Das wäre fies :) :)
Zitat von: kjmEjfu am 16 August 2019, 14:20:10
Wenn man aber diese sehr, sehr coole Idee umsetzt (https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/issues/42#issuecomment-511757627) dann braucht man wieder den Winkel (=ASC_Shading_Direction).
Da bin ich bei CoolTux, einmal eingestellt läuft das ganze. Keep it simple !! Was soll die ganze Rechnerei. Wenn Ihr rechnen wollt, dann bitte in die Formel auch Gebäudeeigenschaften, wie z.B. Vordächer die einen Schatten werfen, einbauen.
Nein im Ernst. Ihr müsst doch nur schauen wann die Sonne auf das Fenster scheint und wann nicht mehr. Klar kann man das alles ausrechnen, aber ich garantiere Euch es fängt schon damit an die exakte Window_Direction zu messen. Am Ende passt Ihr doch den Left und Right Winkel in 5° Schritten an bis es passt.
Ich habe folgendes gemacht. Ich habe den Azimut in ein Logfile laufen lassen und ein paar Tage lange auf die Uhr geschaut, wann die Sonne auf ein Fenster scheint und wann nicht. Dann habe ich den passenden Azimut aus dem Logfile geholt, in Direction -Links und +recht umgerechnet und auf 5° gerundet. Jetzt passt das perfekt.
Zitat von: Borkk am 16 August 2019, 17:24:45
Da bin ich bei CoolTux, einmal eingestellt läuft das ganze. Keep it simple !! Was soll die ganze Rechnerei.
ich sehe da ganz genauso.... das ist einmal eingestellt mit zwei drei Korrekturen und gut is, läuft bei mir auch top...
Zitat von: Borkk am 16 August 2019, 17:24:45
Ich habe folgendes gemacht. Ich habe den Azimut in ein Logfile laufen lassen und ein paar Tage lange auf die Uhr geschaut, wann die Sonne auf ein Fenster scheint und wann nicht. Dann habe ich den passenden Azimut aus dem Logfile geholt, in Direction -Links und +recht umgerechnet und auf 5° gerundet. Jetzt passt das perfekt.
ich habe mir mit Hilfe dieser Sonnenstandsseite das in etwa ähnlich eingestellt und dann ein paar Tage beobachtet und gut ist es gewesen.
Hallo zusammen,
kann jemand mal bitte darauf schauen. Attribute habe ich iegentlich nicht geändert (nur Defaultwerte aus der Attributliste gelöscht). Die Rollläden fahren nicht wie gewohnt in Beschattung. Bis Anfang August ging noch alles wie gewohnt. Wenn ich mir den Rollladen.AZ anschaue, hätte er heute in Beschattung fahren müssen. Debug-Log sieht auch nicht aus wie gewohnt.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:14:07 - EventProcessingShutters: Rolllade.SZ - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565928847 Last Position Timestamp: 1565892902 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 12
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:14:07 - FnIsDay: Rolllade.SZ Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:14:07 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:14:31 - EventProcessingShutters: Rolllade.SZ - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565928871 Last Position Timestamp: 1565892902 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:14:31 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:16:06 - EventProcessingShutters: Rolllade.Bad.OG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565928966 Last Position Timestamp: 1565892902 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 12
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:16:06 - FnIsDay: Rolllade.Bad.OG Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:16:06 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:16:30 - EventProcessingShutters: Rolllade.Bad.OG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565928990 Last Position Timestamp: 1565892902 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:16:30 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:17:12 - EventProcessingShutters: Rolllade.KU.EG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929032 Last Position Timestamp: 1565892902 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 10
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:17:12 - FnIsDay: Rolllade.KU.EG Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:17:12 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:17:37 - EventProcessingShutters: Rolllade.KU.EG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929057 Last Position Timestamp: 1565892902 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:17:37 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:19:44 - EventProcessingShutters: Rolllade.WZ.Terrasse - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929184 Last Position Timestamp: 1565885830 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 58
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:19:44 - FnIsDay: Rolllade.WZ.Terrasse Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:19:44 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:20:04 - EventProcessingShutters: Rolllade.WZ.Terrasse - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929204 Last Position Timestamp: 1565885830 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:20:04 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:25:47 - EventProcessingShutters: Rolllade.KZ.OG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929547 Last Position Timestamp: 1565891102 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 10
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:25:47 - FnIsDay: Rolllade.KZ.OG Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:25:47 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:26:12 - EventProcessingShutters: Rolllade.KZ.OG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929572 Last Position Timestamp: 1565891102 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:26:12 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.Bad.DG - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.Bad.DG - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.Bad.DG - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.Bad.DG - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.DG.Garten.li - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.DG.Garten.li - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.DG.Garten.li - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.DG.Garten.li - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.DG.Garten.re - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.DG.Garten.re - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.DG.Garten.re - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.DG.Garten.re - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.DG.Strasse - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.DG.Strasse - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.DG.Strasse - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.DG.Strasse - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.KZ.OG - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 100=100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.KZ.OG - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.KZ.OG - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.KZ.OG - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.AZ - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.AZ - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.AZ - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.AZ - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.Bad.OG - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 100=100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.Bad.OG - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.Bad.OG - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.Bad.OG - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.KU.EG - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 100=100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.KU.EG - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.KU.EG - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.KU.EG - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.SZ - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 100=100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.SZ - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.SZ - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.SZ - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.WC.EG - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.WC.EG - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.WC.EG - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.WC.EG - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.WZ.Garten - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.WZ.Garten - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.WZ.Garten - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.WZ.Garten - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.WZ.Strasse - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: day open
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.WZ.Strasse - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.WZ.Strasse - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.WZ.Strasse - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetCmdFn: Rolllade.WZ.Terrasse - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 100=100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.WZ.Terrasse - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnSetDriveCmd: Rolllade.WZ.Terrasse - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:02 - FnShuttersCommandSet: Rolllade.WZ.Terrasse - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:22 - EventProcessingShutters: Rolllade.WC.EG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929822 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:22 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:28 - EventProcessingShutters: Rolllade.AZ - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929828 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:28 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:32 - EventProcessingShutters: Rolllade.WZ.Garten - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929832 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:32 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:32 - EventProcessingShutters: Rolllade.WZ.Strasse - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929832 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:32 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:53 - EventProcessingShutters: Rolllade.Bad.DG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929853 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:53 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:54 - EventProcessingShutters: Rolllade.DG.Garten.li - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929854 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:54 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:55 - EventProcessingShutters: Rolllade.DG.Garten.re - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929855 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:55 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:56 - EventProcessingShutters: Rolllade.DG.Strasse - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565929856 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 06:30:56 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:09:59 - EventProcessingShutters: Rolllade.WZ.Strasse - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565950199 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 90
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:09:59 - FnIsDay: Rolllade.WZ.Strasse Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:09:59 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:35 - EventProcessingShutters: Rolllade.DG.Garten.li - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565950895 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:35 - FnIsDay: Rolllade.DG.Garten.li Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:35 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:37 - EventProcessingShutters: Rolllade.Bad.DG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565950897 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:37 - FnIsDay: Rolllade.Bad.DG Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:37 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:38 - EventProcessingShutters: Rolllade.DG.Strasse - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565950898 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:38 - FnIsDay: Rolllade.DG.Strasse Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:38 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:40 - EventProcessingShutters: Rolllade.DG.Garten.re - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565950900 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:40 - FnIsDay: Rolllade.DG.Garten.re Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:21:40 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:25:30 - EventProcessingShutters: Rolllade.Bad.OG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565951130 Last Position Timestamp: 1565892902 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 88
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:25:30 - FnIsDay: Rolllade.Bad.OG Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 12:25:30 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 14:41:13 - EventProcessingShutters: Rolllade.Bad.OG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565959273 Last Position Timestamp: 1565892902 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 14:41:13 - FnIsDay: Rolllade.Bad.OG Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 14:41:13 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:34 - EventProcessingShutters: Rolllade.WZ.Garten - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565967634 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 91
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:34 - FnIsDay: Rolllade.WZ.Garten Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:34 - FnIsDay: Rolllade.WZ.Garten getDownBrightness: 1 Brightness: 82919.5 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:34 - FnIsDay: Rolllade.WZ.Garten getUpBrightness: 1 Brightness: 82919.5 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:34 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:49 - EventProcessingShutters: Rolllade.WZ.Garten - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565967649 Last Position Timestamp: 1565929802 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 39
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:49 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:59 - EventProcessingShutters: Rolllade.KU.EG - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1565967659 Last Position Timestamp: 1565892902 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 90
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:59 - FnIsDay: Rolllade.KU.EG Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:59 - FnIsDay: Rolllade.KU.EG getDownBrightness: 1 Brightness: 82919.5 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:59 - FnIsDay: Rolllade.KU.EG getUpBrightness: 1 Brightness: 82919.5 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.16 17:00:59 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
Und hier das List vom ASC:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
FUUID 5c443739-f33f-e181-e3de-22d6fc5b08474bbb
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.27-s19998/2019-08-14 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASControl
NOTIFYDEV global,myASControl,Rolllade.AZ,Rolllade.Bad.DG,Rolllade.Bad.OG,Rolllade.DG.Garten.li,Rolllade.DG.Garten.re,Rolllade.DG.Strasse,Rolllade.KU.EG,Rolllade.KZ.OG,Rolllade.SZ,Rolllade.WC.EG,Rolllade.WZ.Garten,Rolllade.WZ.Strasse,Rolllade.WZ.Terrasse
NR 123
NTFY_ORDER 51-myASControl
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.27
.attraggr:
.attrminint:
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-16 06:30:28 Rolllade.AZ_PosValue 100
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.AZ_lastPosValue 0
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.AZ_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 20:15
2019-08-16 12:21:37 Rolllade.Bad.DG_PosValue 0
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.Bad.DG_lastPosValue 0
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.Bad.DG_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 19:45
2019-08-16 14:41:13 Rolllade.Bad.OG_PosValue 100
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.Bad.OG_lastPosValue 100
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.Bad.OG_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 20:15
2019-08-16 12:21:35 Rolllade.DG.Garten.li_PosValue 0
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.DG.Garten.li_lastPosValue 0
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.DG.Garten.li_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 19:45
2019-08-16 12:21:40 Rolllade.DG.Garten.re_PosValue 0
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.DG.Garten.re_lastPosValue 0
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.DG.Garten.re_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 19:45
2019-08-16 12:21:38 Rolllade.DG.Strasse_PosValue 0
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.DG.Strasse_lastPosValue 0
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.DG.Strasse_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 19:45
2019-08-16 17:00:59 Rolllade.KU.EG_PosValue 90
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.KU.EG_lastPosValue 100
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.KU.EG_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 20:15
2019-08-16 06:26:12 Rolllade.KZ.OG_PosValue 100
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.KZ.OG_lastPosValue 100
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.KZ.OG_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 19:45
2019-08-16 06:14:31 Rolllade.SZ_PosValue 100
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.SZ_lastPosValue 100
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.SZ_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 20:15
2019-08-16 06:30:22 Rolllade.WC.EG_PosValue 100
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.WC.EG_lastPosValue 0
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.WC.EG_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 20:15
2019-08-16 17:00:49 Rolllade.WZ.Garten_PosValue 39
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.WZ.Garten_lastPosValue 0
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.WZ.Garten_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 20:15
2019-08-16 12:09:59 Rolllade.WZ.Strasse_PosValue 90
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.WZ.Strasse_lastPosValue 0
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.WZ.Strasse_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 20:15
2019-08-16 06:20:04 Rolllade.WZ.Terrasse_PosValue 100
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.WZ.Terrasse_lastPosValue 100
2019-08-16 06:30:02 Rolllade.WZ.Terrasse_nextAstroTimeEvent 16.08.2019 - 20:15
2019-08-14 17:53:44 ascEnable on
2019-08-14 17:53:44 controlShading off
2019-08-14 17:53:44 hardLockOut off
2019-08-15 18:17:10 room_DG-_Bad Rolllade.Bad.DG
2019-08-15 18:17:10 room_DG-_Kinderzimmer Rolllade.DG.Garten.li,Rolllade.DG.Garten.re,Rolllade.DG.Strasse
2019-08-15 18:17:10 room_EG-_Gaeste.WC Rolllade.WC.EG
2019-08-15 18:17:10 room_EG-_Wohnzimmer/Kueche Rolllade.KU.EG,Rolllade.WZ.Garten,Rolllade.WZ.Strasse,Rolllade.WZ.Terrasse
2019-08-15 18:17:10 room_OG-_Arbeitszimmer Rolllade.AZ
2019-08-15 18:17:10 room_OG-_Bad Rolllade.Bad.OG
2019-08-15 18:17:10 room_OG-_Kinderzimmer Rolllade.KZ.OG
2019-08-15 18:17:10 room_OG-_Schlafzimmer Rolllade.SZ
2019-08-14 17:53:44 selfDefense off
2019-08-16 17:00:59 state manual
2019-08-14 17:53:44 sunriseTimeWeHoliday off
2019-08-15 18:17:10 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rolllade.AZ
Rolllade.Bad.DG
Rolllade.Bad.OG
Rolllade.DG.Garten.li
Rolllade.DG.Garten.re
Rolllade.DG.Strasse
Rolllade.KU.EG
Rolllade.KZ.OG
Rolllade.SZ
Rolllade.WC.EG
Rolllade.WZ.Garten
Rolllade.WZ.Strasse
Rolllade.WZ.Terrasse
monitoredDevs:
Rolllade.AZ:
Rolllade.Bad.DG:
Rolllade.Bad.OG:
Rolllade.DG.Garten.li:
Rolllade.DG.Garten.re:
Rolllade.DG.Strasse:
Rolllade.KU.EG:
Rolllade.KZ.OG:
Rolllade.SZ:
Rolllade.WZ.Strasse:
Rolllade.WZ.Terrasse:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp 3
ASC_shuttersDriveOffset 0
ASC_tempSensor myBuderus:OutdoorTemp:temperature
ASC_twilightDevice TL
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Haus->Rollladen
verbose 3
Und als Beispiel der Rollladen Rollladen.AZ:
Internals:
.eventMapCmd up:noArg halb:noArg down:noArg stop:noArg
.triggerUsed 1
CFGFN ./include/raeume.cfg
CUL1_MSGCNT 4
CUL1_RAWMSG A0D3FA41046F66B6543210601C800::-33.5:CUL1
CUL1_RSSI -33.5
CUL1_TIME 2019-08-16 06:30:28
DEF 46F66B
FUUID 5c443740-f33f-e181-a503-0b2d12d4c15a5778
IODev CUL1
LASTInputDev myLGW
MSGCNT 8
NAME Rolllade.AZ
NOTIFYDEV global
NR 685
NTFY_ORDER 50-Rolllade.AZ
STATE up
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:3F - t:10 s:46F66B d:654321 0601C800
myLGW_MSGCNT 4
myLGW_RAWMSG 0500003E3FA41046F66B6543210601C800
myLGW_RSSI -62
myLGW_TIME 2019-08-16 06:30:28
protLastRcv 2019-08-16 06:30:28
protRcv 4 last_at:2019-08-16 06:30:28
protResnd 1 last_at:2019-08-16 06:30:07
protSnd 4 last_at:2019-08-16 06:30:28
protState CMDs_done
rssi_CUL1 cnt:2 min:-36 max:-32 avg:-34 lst:-36
rssi_at_CUL1 cnt:4 min:-35.5 max:-31.5 avg:-33.37 lst:-33.5
rssi_at_myLGW cnt:4 min:-65 max:-57 avg:-61.25 lst:-62
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-08-16 06:30:28 .protLastRcv 2019-08-16 06:30:28
2019-05-20 18:39:36 ASC_Enable on
2019-08-16 06:30:28 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-08-16 06:30:02 ASC_Time_DriveDown 16.08.2019 - 20:15
2019-08-16 06:30:02 ASC_Time_DriveUp 17.08.2019 - 06:30
2019-08-16 06:30:07 CommandAccepted yes
2019-03-09 08:49:50 D-firmware 2.8
2019-03-09 08:49:50 D-serialNr NEQ0077840
2019-08-15 18:17:11 associatedWith myASControl
2019-08-16 06:30:28 deviceMsg on (to myVCCU)
2019-08-16 06:30:28 level 100
2019-08-16 06:30:28 motor stop:on
2019-08-16 06:30:28 pct 100
2019-08-16 06:30:28 recentStateType info
2019-08-16 06:30:28 state on
2019-08-16 06:30:28 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 63
cSnd 1165432146F66B020100,1165432146F66B0201C8
dlvlCmd ++A01165432146F66B0201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +46F66B,00,00,00
nextSend 1565929829.03856
rxt 0
vccu myVCCU
p:
46F66B
00
00
00
prefIO:
CUL1
myLGW
mRssi:
mNo 3F
io:
CUL1:
-25.5
-25.5
myLGW:
-62
-62
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL1
flg A
ts 1565929828.59523
ack:
HASH(0x556b98925768)
3F800265432146F66B00
rssi:
CUL1:
avg -34
cnt 2
lst -36
max -32
min -36
at_CUL1:
avg -33.375
cnt 4
lst -33.5
max -31.5
min -35.5
at_myLGW:
avg -61.25
cnt 4
lst -62
max -57
min -65
tmpl:
Attributes:
.mId 006A
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_BlockingTime_afterManual 0
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor Licht_West:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_Down astro
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 95
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 293
ASC_Shading_MinMax_Elevation 0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 16
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 35000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 45000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 20:15
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 07:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WindowRec none
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev myLGW
IOgrp myVCCU:CUL1,myLGW
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@red 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
eventMap on:up 50:halb off:down stop:stop
expert 2_raw
firmware 2.8
group Rolllaeden
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room OG->Arbeitszimmer
serialNr NEQ0077840
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rollaedenstand Rollaedenstand_map West_Rollos West_Rollos_map structexclude
webCmd Auf:halb:Zu:stop
ASC-Device ist VERSION v0.6.27
ASC-Debug=1
Vielen Dank Gerald
Die -1 kannst löschen bei Brightness. Beide. Dein Sensor scheint aus der Zuordnung geflogen zu sein.
Expert Attribut auf ein und dann set createNewNotifyDev machen.
Hallo Cooltux,
Danke, jetzt laufen im Log auch wieder die Routine zur Beschattung.
Haste 'ne Idee woran das gelegen hat?
Güße Gerald
Hast Du mal viel umgestellt oder experimentiert? Dann kann das schon mal passieren.
Ich nochmal mit meinem absent Problem.
Ich habe 4 Rollos an Fenstern die in Richtung 345° zeigen (siehe ASC4.png) davon stehen 3 auf Shade mode absent und einer auf always. Alle 4 Rollos sind in Shade In gefahren wobei eigentlich hätten die 3, die auf absent stehen nicht fahren dürfen, da wir zu hause waren. Ich war allerdings mal kurz Eis holen, kann sein das in der Zeit Shade in war. Aber egal wie, sie sind bis jetzt nicht wieder hoch gefahren, Sie stehen immer noch auf shade_in um 2 Uhr nachts (ASC4.png). Der Rollo der auf Absent steht ist sauber runter und wieder hoch gefahren. Nachdem heute mittag alles ok war, hatte ich dummerweise Debug wieder abgeschaltet. Also irgendwo ist da noch der Wurm drin.
Hallo
mit dem Selfdefence passt etwas nicht mehr.
Ich fahre in den Urlaub und Residens haben den Status auf gone gesetzt. Die Rollos sind oben geblieben.
Ich nutze die Selfdevence Funktion nur bei "gone"
Das Ursprüngliche Verhalten war so:
Im RolloDevice
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_ShuttersPlace terrace
Im ASC Device
selfDefense off
Dabei sind alle Rollos runter gefahren und wurden auch nicht mehr gesteuert.
Das wurde auch hier im Forum so beschrieben daß bei gone immer die Automatische Steuerung blockiert wird und die Fenster mit "ASC_ShuttersPlace terrace", selbst wenn "selfDefence =off" gesclossen werde.
Das hatte auch mal funktioniert.
Jetzt haben die Rollos gar nicht reagiert und sind auch nach 20min noch oben.
Ein List:
Internals:
FUUID 5ca7a118-f33f-e2e1-98bd-d7f3f78ef551761c
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.27-s19998/2019-08-14 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollosteuerung
NOTIFYDEV Fenster_SZ,Fenster_WZ,Rollosteuerung,SonnSens,Sonnenstand,global,rgr_Bewohner,rr_Uwe,AK_KU_ROL,AK_SZ_ROL,AK_WZ_ROL
NR 60
NTFY_ORDER 51-Rollosteuerung
STATE maximum brightness threshold exceeded
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.27
Helper:
DBLOG:
AK_KU_ROL_PosValue:
DBLogging:
TIME 1565928091.22668
VALUE 0
AK_KU_ROL_lastPosValue:
DBLogging:
TIME 1566015049.82474
VALUE 100
AK_KU_ROL_nextAstroTimeEvent:
DBLogging:
TIME 1565986501.00531
VALUE 17.08.2019 - 08:00
AK_SZ_ROL_PosValue:
DBLogging:
TIME 1566015049.80185
VALUE 0
AK_SZ_ROL_lastPosValue:
DBLogging:
TIME 1566015049.81136
VALUE 50
AK_SZ_ROL_nextAstroTimeEvent:
DBLogging:
TIME 1565985601.00452
VALUE 17.08.2019 - 08:00
AK_WZ_ROL_PosValue:
DBLogging:
TIME 1565928106.66281
VALUE 0
AK_WZ_ROL_lastPosValue:
DBLogging:
TIME 1566015049.81755
VALUE 10
AK_WZ_ROL_nextAstroTimeEvent:
DBLogging:
TIME 1565985601.02852
VALUE 17.08.2019 - 08:00
state:
DBLogging:
TIME 1566015049.8058
VALUE maximum brightness threshold exceeded
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-16 06:01:31 AK_KU_ROL_PosValue 0
2019-08-17 06:10:49 AK_KU_ROL_lastPosValue 100
2019-08-16 22:15:01 AK_KU_ROL_nextAstroTimeEvent 17.08.2019 - 08:00
2019-08-17 06:10:49 AK_SZ_ROL_PosValue 0
2019-08-17 06:10:49 AK_SZ_ROL_lastPosValue 50
2019-08-16 22:00:01 AK_SZ_ROL_nextAstroTimeEvent 17.08.2019 - 08:00
2019-08-16 06:01:46 AK_WZ_ROL_PosValue 0
2019-08-17 06:10:49 AK_WZ_ROL_lastPosValue 10
2019-08-16 22:00:01 AK_WZ_ROL_nextAstroTimeEvent 17.08.2019 - 08:00
2019-08-14 21:43:02 ascEnable on
2019-08-14 21:43:02 controlShading off
2019-08-14 21:43:02 hardLockOut off
2019-08-15 18:43:13 room_10_Wohnzimmer_90_Devices AK_WZ_ROL
2019-08-15 18:43:13 room_20_Kueche_90_Devices AK_KU_ROL
2019-08-15 18:43:13 room_40_Schlafzimmer_90_Devices AK_SZ_ROL
2019-08-14 21:43:02 selfDefense off
2019-08-17 06:10:49 state maximum brightness threshold exceeded
2019-08-14 21:43:02 sunriseTimeWeHoliday off
2019-08-15 18:43:13 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
AK_KU_ROL
AK_SZ_ROL
AK_WZ_ROL
monitoredDevs:
AK_KU_ROL:
AK_SZ_ROL:
AK_WZ_ROL:
Fenster_SZ:
AK_SZ_ROL ASC_WindowRec
Fenster_WZ:
AK_WZ_ROL ASC_WindowRec
SonnSens:
AK_KU_ROL ASC_BrightnessSensor
AK_SZ_ROL ASC_BrightnessSensor
AK_WZ_ROL ASC_BrightnessSensor
Sonnenstand:
Rollosteuerung ASC_twilightDevice
rgr_Bewohner:
Rollosteuerung ASC_residentsDev
rr_Uwe:
AK_SZ_ROL ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening off
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_brightnessDriveUpDown 25:50
ASC_expert 1
ASC_residentsDev rgr_Bewohner
ASC_tempSensor KS300:temperature
ASC_twilightDevice Sonnenstand
DbLogExclude .*
DbLogInclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
group Wohnung
icon fts_shutter_automatic
room 01_Wohnung
Internals:
DEF 0500ECB5
FUUID 5ca65646-f33f-e2e1-ec26-1d8036a71435abce
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 8
NAME AK_WZ_ROL
NR 58
NTFY_ORDER 50-AK_WZ_ROL
STATE 0
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 8
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -89
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality bad
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
TCM_ESP3_0_SubTelNum 4
TCM_ESP3_0_TIME 2019-08-16 06:01:46
TYPE EnOcean
Helper:
DBLOG:
ASC_ShuttersLastDrive:
DBLogging:
TIME 1565928106.77016
VALUE maximum brightness threshold exceeded
anglePos:
DBLogging:
TIME 1565928106.65238
VALUE -90
block:
DBLogging:
TIME 1565900676.15059
VALUE unlock
endPosition:
DBLogging:
TIME 1565928106.65238
VALUE open_ack
position:
DBLogging:
TIME 1565928106.65238
VALUE 0
state:
DBLogging:
TIME 1565928106.65238
VALUE open_ack
READINGS:
2019-06-20 20:46:50 ASC_Enable on
2019-08-16 06:01:46 ASC_ShuttersLastDrive maximum brightness threshold exceeded
2019-08-16 22:00:01 ASC_Time_DriveDown AutoShuttersControl off
2019-08-16 22:00:01 ASC_Time_DriveUp 17.08.2019 - 08:00
2019-08-16 06:01:46 anglePos -90
2019-08-15 18:43:14 associatedWith Rollosteuerung
2019-08-15 22:24:36 block unlock
2019-08-16 06:01:46 endPosition open_ack
2019-08-16 06:01:46 position 0
2019-08-16 06:01:46 state open_ack
2019-05-19 10:41:55 statePosition 70
2019-04-06 20:14:41 teach 4BS teach-in sent
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 85
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor SonnSens:brightness
ASC_Closed_Pos 100
ASC_ComfortOpen_Pos 10
ASC_Down brightness
ASC_DriveUpMaxDuration 60
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_Mode_Down off
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 60
ASC_Shading_Direction 147
ASC_Shading_MinMax_Elevation 21
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23.0
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 75
ASC_Shading_StateChange_Sunny 30000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_TempSensor Alpha2:Ist-Temperatur-4
ASC_Time_Down_Early 18:00
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 05:00
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 06:45
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 75
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec Fenster_WZ
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
DbLogInclude .*
IODev TCM_ESP3_0
alias Rollo Wohnzimmer
calAtEndpoints yes
devStateIcon 100:fts_shutter_100 1\d.*:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_10 open_ack:fts_window_2w closed:fts_shutter_100
eep A5-3F-7F
group Rollos
icon fts_shutter_100
manufID 00D
model Eltako_FSB_ACK
room 10_Wohnzimmer,90_Devices
settingAccuracy high
shutTime 24
shutTimeCloses 40
stateFormat position
subDef FFB45103
subType manufProfile
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd opens:stop:closes
Ich bin dann mal weg .-)
Hallo ich noch mal
ZitatHallo
mit dem Selfdefence passt etwas nicht mehr.
Ich fahre in den Urlaub und Residens haben den Status auf gone gesetzt. Die Rollos sind oben geblieben.
Ich nutze die Selfdevence Funktion nur bei "gone"
Das Ursprüngliche Verhalten war so:
Im RolloDevice
Code: [Auswählen]
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_ShuttersPlace terrace
Im ASC Device
Code: [Auswählen]
selfDefense off
Dabei sind alle Rollos runter gefahren und wurden auch nicht mehr gesteuert.
Das wurde auch hier im Forum so beschrieben daß bei gone immer die Automatische Steuerung blockiert wird und die Fenster mit "ASC_ShuttersPlace terrace", selbst wenn "selfDefence =off" gesclossen werde.
Das hatte auch mal funktioniert.
Ich hatte die Rollos zwischenzeitlich manuell geschlossen, mein Status ist immer noch "gone".
Obwohl Reidens noch auf gone steht hat "day open" zugeschlagen das sollte eigentlich nicht sein.
ASC_ShuttersLastDrive day open 2019-08-17 08:00:26
Ich werde ASC solange ich verreist bin wohl abschalten.
Mir ist gerade eingefallen ich habe vor einiger Zeit ROOMMATE und RESIDENTS von Deutsch auf Englisch umgestellt.
Aber gone bleibt ja gone????
Hallo,
Also bei dieser Einstellung
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_ShuttersPlace terrace
selfDefense off
Fährt kein Rollo in SelfDefense. Du hast es ja nicht eingeschalten Global und sogar extra noch im Rollo ausgeschlossen.
Das mit den Morgens und Abends Fahrten bei gone oder absend trotz SelfDefense ist noch ein Logik Fehler den ich korrigieren muss.
Grüße
Zitat von: Borkk am 17 August 2019, 02:02:07
Ich nochmal mit meinem absent Problem.
Ich habe 4 Rollos an Fenstern die in Richtung 345° zeigen (siehe ASC4.png) davon stehen 3 auf Shade mode absent und einer auf always. Alle 4 Rollos sind in Shade In gefahren wobei eigentlich hätten die 3, die auf absent stehen nicht fahren dürfen, da wir zu hause waren. Ich war allerdings mal kurz Eis holen, kann sein das in der Zeit Shade in war. Aber egal wie, sie sind bis jetzt nicht wieder hoch gefahren, Sie stehen immer noch auf shade_in um 2 Uhr nachts (ASC4.png). Der Rollo der auf Absent steht ist sauber runter und wieder hoch gefahren. Nachdem heute mittag alles ok war, hatte ich dummerweise Debug wieder abgeschaltet. Also irgendwo ist da noch der Wurm drin.
Ich schaue es mir noch mal die Tage an.
Hallo,
kennt jemand den Grund für die Fehlermeldung im Log:
Use of uninitalized value in subtraction (-) at ./FHEM/73_AutoShutterControl.pm line 3412
Zitat von: Alex76 am 17 August 2019, 10:59:12
Hallo,
kennt jemand den Grund für die Fehlermeldung im Log:
Use of uninitalized value in subtraction (-) at ./FHEM/73_AutoShutterControl.pm line 3412
Bitte mach ein Update dann ist die Meldung weg. Der Ulf war so nett und hat einen Patch vor einer Woche dafür geschrieben.
Perfekt danke
aja - bei so einer schnellen Hilfe *Top*
hätte ich gleich die nächste Dumme Frage, bei mir fahren leider keine Rollläden. in der Oberfläche sieht das wie in den Bildern aus.
Die Definition hab ich wie folgt im Moment drinnen:
ASC:
define ASC_Astro Astro
setuuid ASC_Astro 5d37050c-f33f-7f88-1e21-3f145f84d0370713
attr ASC_Astro icon telescope
attr ASC_Astro interval 600
attr ASC_Astro recomputeAt NewDay,SunRise,SunSet,AstroTwilightEvening,AstroTwilightMorning,CivilTwilightEvening,CivilTwilightMorning,CustomTwilightEvening,CustomTwilightMorning
attr ASC_Astro room Rollos
define ASC AutoShuttersControl
setuuid ASC 5d37050c-f33f-7f88-126b-6d96b2d6818bd722
attr ASC ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
attr ASC ASC_autoAstroModeEveningHorizon 0
attr ASC ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
attr ASC ASC_autoAstroModeMorningHorizon 0
attr ASC ASC_autoShuttersControlComfort on
attr ASC ASC_autoShuttersControlEvening on
attr ASC ASC_autoShuttersControlMorning on
attr ASC ASC_debug 1
attr ASC ASC_tempSensor Waermepumpe:ambientTemperature
attr ASC ASC_twilightDevice ASC_Astro
attr ASC devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
attr ASC icon fts_shutter_automatic
attr ASC room Rollos
attr ASC verbose 5
und ein Device:
define Rollo_HM_66B2B9 CUL_HM 66B2B9
setuuid Rollo_HM_66B2B9 5d50109b-f33f-7f88-fdcf-7a119861d26cbf9c
attr Rollo_HM_66B2B9 userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr Rollo_HM_66B2B9 .mId 0107
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC 2
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_BrightnessSensor HM_56D055
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_Mode_Down always
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_Mode_Up always
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_Pos_Reading pct
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_Shading_Angle_Left 270
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_Shading_Angle_Right 360
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_Shading_Direction 274
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_Shading_MinMax_Elevation 8
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_Shading_Mode always
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_Shading_Pos 10
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_Shading_StateChange_Cloudy 4680
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_Shading_StateChange_Sunny 21140
attr Rollo_HM_66B2B9 IODev HMLAN1
attr Rollo_HM_66B2B9 IOgrp vccu:HMLAN1
attr Rollo_HM_66B2B9 alias JalousieTuerArbeitszimmer
attr Rollo_HM_66B2B9 autoReadReg 4_reqStatus
attr Rollo_HM_66B2B9 expert 2_raw
attr Rollo_HM_66B2B9 firmware 2.11
attr Rollo_HM_66B2B9 model HM-LC-JA1PBU-FM
attr Rollo_HM_66B2B9 peerIDs 00000000,
attr Rollo_HM_66B2B9 room Arbeitszimmer,CUL_HM,Rollos
attr Rollo_HM_66B2B9 serialNr PEQ0098419
attr Rollo_HM_66B2B9 subType blindActuator
attr Rollo_HM_66B2B9 webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Log:
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (ASC) - Devname: HM_56D055 Name: ASC Notify: $VAR1 = [ 'battery: ok', 'brightness: 12486.27', 'state: B: 12486.27' ];
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B42B) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B42B) - EventProcessingShadingBrightness Brightness: 12486.27
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_66B42B Azimuth: 138.3 Elevation: 48.9 Brightness: 12486.27 OutTemp: 22.6
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B2A2) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B2A2) - EventProcessingShadingBrightness Brightness: 12486.27
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_66B2A2 Azimuth: 138.3 Elevation: 48.9 Brightness: 12486.27 OutTemp: 22.6
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B494) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B494) - EventProcessingShadingBrightness Brightness: 12486.27
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_66B494 Azimuth: 138.3 Elevation: 48.9 Brightness: 12486.27 OutTemp: 22.6
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B2B9) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B2B9) - EventProcessingShadingBrightness Brightness: 12486.27
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_66B2B9 Azimuth: 138.3 Elevation: 48.9 Brightness: 12486.27 OutTemp: 22.6
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B458) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B458) - EventProcessingShadingBrightness Brightness: 12486.27
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_66B458 Azimuth: 138.3 Elevation: 48.9 Brightness: 12486.27 OutTemp: 22.6
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B2EA) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B2EA) - EventProcessingShadingBrightness Brightness: 12486.27
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_66B2EA Azimuth: 138.3 Elevation: 48.9 Brightness: 12486.27 OutTemp: 22.6
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B3CD) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B3CD) - EventProcessingShadingBrightness Brightness: 12486.27
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_66B3CD Azimuth: 138.3 Elevation: 48.9 Brightness: 12486.27 OutTemp: 22.6
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B4A0) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B4A0) - EventProcessingShadingBrightness Brightness: 12486.27
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_66B4A0 Azimuth: 138.3 Elevation: 48.9 Brightness: 12486.27 OutTemp: 22.6
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B420) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B420) - EventProcessingShadingBrightness Brightness: 12486.27
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_66B420 Azimuth: 138.3 Elevation: 48.9 Brightness: 12486.27 OutTemp: 22.6
Hallo CoolTux,
ich hatte in meiner Erläuterung einen Fehler!!! War auch schon spät ;-)
Zitat von: Borkk am 17 August 2019, 02:02:07
Ich nochmal mit meinem absent Problem.
Ich habe 4 Rollos an Fenstern die in Richtung 345° zeigen (siehe ASC4.png) davon stehen 3 auf Shade mode absent und einer auf always. Alle 4 Rollos sind in Shade In gefahren wobei eigentlich hätten die 3, die auf absent stehen nicht fahren dürfen, da wir zu hause waren. Ich war allerdings mal kurz Eis holen, kann sein das in der Zeit Shade in war. Aber egal wie, sie sind bis jetzt nicht wieder hoch gefahren, Sie stehen immer noch auf shade_in um 2 Uhr nachts (ASC4.png). Der Rollo der auf Always steht ist sauber runter und wieder hoch gefahren. Nachdem heute mittag alles ok war, hatte ich dummerweise Debug wieder abgeschaltet. Also irgendwo ist da noch der Wurm drin.
Zitat von: Alex76 am 17 August 2019, 11:11:29
aja - bei so einer schnellen Hilfe *Top*
hätte ich gleich die nächste Dumme Frage, bei mir fahren leider keine Rollläden. in der Oberfläche sieht das wie in den Bildern aus.
Die Definition hab ich wie folgt im Moment drinnen:
ASC:
define ASC_Astro Astro
setuuid ASC_Astro 5d37050c-f33f-7f88-1e21-3f145f84d0370713
attr ASC_Astro icon telescope
attr ASC_Astro interval 600
attr ASC_Astro recomputeAt NewDay,SunRise,SunSet,AstroTwilightEvening,AstroTwilightMorning,CivilTwilightEvening,CivilTwilightMorning,CustomTwilightEvening,CustomTwilightMorning
attr ASC_Astro room Rollos
define ASC AutoShuttersControl
setuuid ASC 5d37050c-f33f-7f88-126b-6d96b2d6818bd722
attr ASC ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
attr ASC ASC_autoAstroModeEveningHorizon 0
attr ASC ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
attr ASC ASC_autoAstroModeMorningHorizon 0
attr ASC ASC_autoShuttersControlComfort on
attr ASC ASC_autoShuttersControlEvening on
attr ASC ASC_autoShuttersControlMorning on
attr ASC ASC_debug 1
attr ASC ASC_tempSensor Waermepumpe:ambientTemperature
attr ASC ASC_twilightDevice ASC_Astro
attr ASC devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
attr ASC icon fts_shutter_automatic
attr ASC room Rollos
attr ASC verbose 5
und ein Device:
define Rollo_HM_66B2B9 CUL_HM 66B2B9
setuuid Rollo_HM_66B2B9 5d50109b-f33f-7f88-fdcf-7a119861d26cbf9c
attr Rollo_HM_66B2B9 userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr Rollo_HM_66B2B9 .mId 0107
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC 2
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_BrightnessSensor HM_56D055
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_Mode_Down always
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_Mode_Up always
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_Pos_Reading pct
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_Shading_Angle_Left 270
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_Shading_Angle_Right 360
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_Shading_Direction 274
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_Shading_MinMax_Elevation 8
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_Shading_Mode always
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_Shading_Pos 10
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_Shading_StateChange_Cloudy 4680
attr Rollo_HM_66B2B9 ASC_Shading_StateChange_Sunny 21140
attr Rollo_HM_66B2B9 IODev HMLAN1
attr Rollo_HM_66B2B9 IOgrp vccu:HMLAN1
attr Rollo_HM_66B2B9 alias JalousieTuerArbeitszimmer
attr Rollo_HM_66B2B9 autoReadReg 4_reqStatus
attr Rollo_HM_66B2B9 expert 2_raw
attr Rollo_HM_66B2B9 firmware 2.11
attr Rollo_HM_66B2B9 model HM-LC-JA1PBU-FM
attr Rollo_HM_66B2B9 peerIDs 00000000,
attr Rollo_HM_66B2B9 room Arbeitszimmer,CUL_HM,Rollos
attr Rollo_HM_66B2B9 serialNr PEQ0098419
attr Rollo_HM_66B2B9 subType blindActuator
attr Rollo_HM_66B2B9 webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Log:
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (ASC) - Devname: HM_56D055 Name: ASC Notify: $VAR1 = [ 'battery: ok', 'brightness: 12486.27', 'state: B: 12486.27' ];
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B42B) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B42B) - EventProcessingShadingBrightness Brightness: 12486.27
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_66B42B Azimuth: 138.3 Elevation: 48.9 Brightness: 12486.27 OutTemp: 22.6
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B2A2) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B2A2) - EventProcessingShadingBrightness Brightness: 12486.27
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_66B2A2 Azimuth: 138.3 Elevation: 48.9 Brightness: 12486.27 OutTemp: 22.6
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B494) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B494) - EventProcessingShadingBrightness Brightness: 12486.27
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_66B494 Azimuth: 138.3 Elevation: 48.9 Brightness: 12486.27 OutTemp: 22.6
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B2B9) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B2B9) - EventProcessingShadingBrightness Brightness: 12486.27
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_66B2B9 Azimuth: 138.3 Elevation: 48.9 Brightness: 12486.27 OutTemp: 22.6
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B458) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B458) - EventProcessingShadingBrightness Brightness: 12486.27
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_66B458 Azimuth: 138.3 Elevation: 48.9 Brightness: 12486.27 OutTemp: 22.6
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B2EA) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B2EA) - EventProcessingShadingBrightness Brightness: 12486.27
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_66B2EA Azimuth: 138.3 Elevation: 48.9 Brightness: 12486.27 OutTemp: 22.6
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B3CD) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B3CD) - EventProcessingShadingBrightness Brightness: 12486.27
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_66B3CD Azimuth: 138.3 Elevation: 48.9 Brightness: 12486.27 OutTemp: 22.6
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B4A0) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B4A0) - EventProcessingShadingBrightness Brightness: 12486.27
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_66B4A0 Azimuth: 138.3 Elevation: 48.9 Brightness: 12486.27 OutTemp: 22.6
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B420) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (HM_66B420) - EventProcessingShadingBrightness Brightness: 12486.27
2019.08.17 11:18:35 4 : AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: HM_66B420 Azimuth: 138.3 Elevation: 48.9 Brightness: 12486.27 OutTemp: 22.6
Hallo Alex,
Bitte immer ein list machen, kein raw.
Wie wo wann sollten sie denn fahren? Beschattung?
21140 steht bei Deinem Sunny und der Sensor meldet irgendwas um 12000 da ist also noch Luft bis er beschatten soll.
Grüße
Hallo zusammen,
hier nochmal ein Link zum Brightness Thema https://forum.fhem.de/index.php/topic,102199.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,102199.0.html)
Gruß
Christian
Inwieweit ist es möglich, in den verschiedenen ASC Attribute, relative Anganben zu definieren, wie z.B. [Device:Reading] oder Perl expr?
Zitat von: amenomade am 17 August 2019, 15:39:58
Inwieweit ist es möglich, in den verschiedenen ASC Attribute, relative Anganben zu definieren, wie z.B. [Device:Reading] oder Perl expr?
Perl geht in den ASC Attributen nicht. Und wie der Aufbau aussehen soll steht in der Commandref. Oder habe ich Dich da falsch verstanden?
Zitat von: CoolTux am 17 August 2019, 08:38:37
Ich schaue es mir noch mal die Tage an.
Soeben habe ich eine interessante Beobachtung gemacht, folgender Ablauf:
- 1.Roommate "home" ; 2. Roommate "absent"
- Ich fahre 2 Rollos Manuell auf 0% (zu)
- 2. Roommate kommt nach Hause, die Rollos fahren hoch !?!?
- ACS Melder Roommate open fahrt.
Scheinbar greift eine Routine im Sinne von "Beide Roommates zu Hause -> ich fahre mal alle Rollos hoch die aus welchem Grund auch immer sie unten waren" ?!?!
Zitat von: Borkk am 17 August 2019, 16:16:48
Soeben habe ich eine interessante Beobachtung gemacht, folgender Ablauf:
- 1.Roommate "home" ; 2. Roommate "absent"
- Ich fahre 2 Rollos Manuell auf 0% (zu)
- 2. Roommate kommt nach Hause, die Rollos fahren hoch !?!?
- ACS Melder Roommate open fahrt.
Scheinbar greift eine Routine im Sinne von "Beide Roommates zu Hause -> ich fahre mal alle Rollos hoch die aus welchem Grund auch immer sie unten waren" ?!?!
Das ist korrekt. Wenn es Tag ist und ein Roommate nach Hause kommt werden die mit ihm verknüpfte Rollos geöffnet sofern kein weiterer Roommate asleep ist.
Zitat von: CoolTux am 17 August 2019, 12:37:21
Hallo Alex,
Bitte immer ein list machen, kein raw.
Wie wo wann sollten sie denn fahren? Beschattung?
21140 steht bei Deinem Sunny und der Sensor meldet irgendwas um 12000 da ist also noch Luft bis er beschatten soll.
Grüße
Hallo CoolTux,
ich hab derzeit die Werte mal auf 1000 runter gestellt, somit sollten die Rollos ja dann auf jeden Fall fahren. Derzeit ist der Wert bei 150.000, allerdings fährt weiterhin nichts.
Fahren sollten Sie:
1.) Nach Zeit, wenn die Sonne weg ist.
2.) Wenn Beschattung nötig ist (im Sommer, im Winter natürlich nicht, weil mit Sonne im Winter heizt sich die Bude auf, was dann ja wiederum gewollt ist)
3.) Wenn ich das Haus verlasse sollen Sie unter, komme ich zurück sollen alle die nicht mit der Beschattung beschäftigt sind, wieder rauf fahren.
Aja, als nächstes kommt dann noch ein extra Aktor für eine Markise hinzu.
lg
Alex
Hallo Alex,
Lass uns mal einen Schritt nach dem anderen machen. Als gibst Du bitte ein list vom ASC und einem Rollo.
Dann stellst Du alles so ein das sie morgens und Abends fahren. Kannst wenn Du Astro nimmst es auch so lassen ohne Attribute dann nimmt er Default.
Kein Problem:
list ASC
Internals:
FUUID 5d37050c-f33f-7f88-126b-6d96b2d6818bd722
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.27-s19998/2019-08-14 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV global,ASC,Rollo_HM_66B2A2,Rollo_HM_66B2B9,Rollo_HM_66B2EA,Rollo_HM_66B3CD,Rollo_HM_66B420,Rollo_HM_66B42B,Rollo_HM_66B458,Rollo_HM_66B481,Rollo_HM_66B494,Rollo_HM_66B496,Rollo_HM_66B4A0,HM_66B420,HM_66B2A2,HM_66B42B,HM_66B496,HM_66B494,HM_66B3CD,HM_66B458,HM_66B4A0,HM_56D055,HM_66B2B9,HM_66B2EA
NR 509
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.27
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-15 16:40:10 100_PosValue 100
2019-08-15 16:21:01 HM_66B2A2_PosValue 100
2019-08-15 05:12:14 HM_66B2A2_lastPosValue 0
2019-08-15 16:40:47 HM_66B2B9_PosValue 100
2019-08-15 05:12:14 HM_66B2B9_lastPosValue 0
2019-08-15 16:40:48 HM_66B2EA_PosValue 100
2019-08-15 05:12:14 HM_66B2EA_lastPosValue 0
2019-08-15 16:40:49 HM_66B3CD_PosValue 100
2019-08-15 05:12:14 HM_66B3CD_lastPosValue 0
2019-08-15 16:40:50 HM_66B420_PosValue 100
2019-08-15 05:12:14 HM_66B420_lastPosValue 0
2019-08-15 16:40:51 HM_66B42B_PosValue 100
2019-08-15 05:12:14 HM_66B42B_lastPosValue 0
2019-08-15 16:40:52 HM_66B458_PosValue 100
2019-08-15 05:12:14 HM_66B458_lastPosValue 0
2019-08-15 16:40:54 HM_66B494_PosValue 100
2019-08-15 05:12:14 HM_66B494_lastPosValue 0
2019-08-15 16:40:55 HM_66B496_PosValue 100
2019-08-15 05:12:14 HM_66B496_lastPosValue 0
2019-08-15 16:40:56 HM_66B4A0_PosValue 100
2019-08-15 05:12:14 HM_66B4A0_lastPosValue 0
2019-08-17 16:34:21 Rollo_HM_66B2A2_PosValue 100
2019-08-16 05:13:45 Rollo_HM_66B2A2_lastPosValue 0
2019-08-17 16:33:26 Rollo_HM_66B2A2_nextAstroTimeEvent 17.08.2019 - 20:40
2019-08-17 16:34:17 Rollo_HM_66B2B9_PosValue 100
2019-08-16 05:13:45 Rollo_HM_66B2B9_lastPosValue 0
2019-08-17 16:33:26 Rollo_HM_66B2B9_nextAstroTimeEvent 17.08.2019 - 20:40
2019-08-17 16:34:18 Rollo_HM_66B2EA_PosValue 100
2019-08-16 05:13:45 Rollo_HM_66B2EA_lastPosValue 0
2019-08-17 16:33:26 Rollo_HM_66B2EA_nextAstroTimeEvent 17.08.2019 - 20:40
2019-08-17 16:34:19 Rollo_HM_66B3CD_PosValue 100
2019-08-16 05:13:45 Rollo_HM_66B3CD_lastPosValue 0
2019-08-17 16:33:26 Rollo_HM_66B3CD_nextAstroTimeEvent 17.08.2019 - 20:40
2019-08-17 16:34:20 Rollo_HM_66B420_PosValue 100
2019-08-16 05:13:45 Rollo_HM_66B420_lastPosValue 0
2019-08-17 16:33:26 Rollo_HM_66B420_nextAstroTimeEvent 17.08.2019 - 20:40
2019-08-17 16:34:21 Rollo_HM_66B42B_PosValue 100
2019-08-16 05:13:45 Rollo_HM_66B42B_lastPosValue 0
2019-08-17 16:33:26 Rollo_HM_66B42B_nextAstroTimeEvent 17.08.2019 - 20:40
2019-08-17 16:34:22 Rollo_HM_66B458_PosValue 100
2019-08-16 05:13:45 Rollo_HM_66B458_lastPosValue 0
2019-08-17 16:33:26 Rollo_HM_66B458_nextAstroTimeEvent 17.08.2019 - 20:40
2019-08-17 16:34:23 Rollo_HM_66B481_PosValue 100
2019-08-16 05:13:45 Rollo_HM_66B481_lastPosValue 0
2019-08-17 16:33:26 Rollo_HM_66B481_nextAstroTimeEvent 17.08.2019 - 20:40
2019-08-17 16:34:24 Rollo_HM_66B494_PosValue 100
2019-08-16 05:13:45 Rollo_HM_66B494_lastPosValue 0
2019-08-17 16:33:26 Rollo_HM_66B494_nextAstroTimeEvent 17.08.2019 - 20:40
2019-08-17 16:34:25 Rollo_HM_66B496_PosValue 100
2019-08-16 05:13:45 Rollo_HM_66B496_lastPosValue 0
2019-08-17 16:33:26 Rollo_HM_66B496_nextAstroTimeEvent 17.08.2019 - 20:40
2019-08-17 16:34:26 Rollo_HM_66B4A0_PosValue 100
2019-08-16 05:13:45 Rollo_HM_66B4A0_lastPosValue 0
2019-08-17 16:33:26 Rollo_HM_66B4A0_nextAstroTimeEvent 17.08.2019 - 20:40
2019-07-23 15:01:00 ascEnable on
2019-08-16 09:11:03 controlShading on
2019-07-23 15:01:00 hardLockOut off
2019-08-16 19:36:35 partyMode off
2019-08-17 16:33:22 room_Arbeitszimmer_CUL_HM_Rollos Rollo_HM_66B2B9,Rollo_HM_66B42B
2019-08-17 16:33:22 room_CUL_HM_Gang_Rollos Rollo_HM_66B481
2019-08-17 16:33:22 room_CUL_HM_Kueche_Rollos Rollo_HM_66B458,Rollo_HM_66B496
2019-08-17 16:33:22 room_CUL_HM_Rollos_Wohnzimmer Rollo_HM_66B2A2,Rollo_HM_66B2EA,Rollo_HM_66B3CD,Rollo_HM_66B420,Rollo_HM_66B494,Rollo_HM_66B4A0
2019-07-23 15:01:00 selfDefense off
2019-08-17 16:34:26 state manual
2019-07-23 15:01:00 sunriseTimeWeHoliday off
2019-08-17 16:33:22 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollo_HM_66B2A2
Rollo_HM_66B2B9
Rollo_HM_66B2EA
Rollo_HM_66B3CD
Rollo_HM_66B420
Rollo_HM_66B42B
Rollo_HM_66B458
Rollo_HM_66B481
Rollo_HM_66B494
Rollo_HM_66B496
Rollo_HM_66B4A0
monitoredDevs:
HM_56D055:
HM_66B2A2 ASC_BrightnessSensor
HM_66B2B9 ASC_BrightnessSensor
HM_66B2EA ASC_BrightnessSensor
HM_66B3CD ASC_BrightnessSensor
HM_66B420 ASC_BrightnessSensor
HM_66B42B ASC_BrightnessSensor
HM_66B458 ASC_BrightnessSensor
HM_66B494 ASC_BrightnessSensor
HM_66B4A0 ASC_BrightnessSensor
HM_66B2A2:
HM_66B2B9:
HM_66B2EA:
HM_66B3CD:
HM_66B420:
HM_66B42B:
HM_66B458:
HM_66B494:
HM_66B496:
HM_66B4A0:
Rollo_HM_66B2A2:
Rollo_HM_66B2B9:
Rollo_HM_66B2EA:
Rollo_HM_66B3CD:
Rollo_HM_66B420:
Rollo_HM_66B42B:
Rollo_HM_66B458:
Rollo_HM_66B481:
Rollo_HM_66B494:
Rollo_HM_66B496:
Rollo_HM_66B4A0:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeEveningHorizon 0
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoAstroModeMorningHorizon 0
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_debug 1
ASC_tempSensor Waermepumpe:ambientTemperature
ASC_twilightDevice ASC_Astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rollos
verbose 5
list Rollo_HM_66B3CD
Internals:
DEF 66B3CD
FUUID 5d505252-f33f-7f88-473f-1ba86f7014be413b
HMLAN1_MSGCNT 2
HMLAN1_RAWMSG RA000231D,0001,1F272C20,FF,FFB1,9CA41066B3CD007B140601C8004DC80095
HMLAN1_RSSI -79
HMLAN1_TIME 2019-08-17 16:34:19
HMLAN2_MSGCNT 3
HMLAN2_RAWMSG E66B3CD,0000,1EEAD6F8,FF,FFAA,9CA41066B3CD007B140601C8004DC80095
HMLAN2_RSSI -86
HMLAN2_TIME 2019-08-17 16:34:19
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 5
NAME Rollo_HM_66B3CD
NOTIFYDEV global
NR 544
NTFY_ORDER 50-Rollo_HM_66B3CD
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:9C - t:10 s:66B3CD d:007B14 0601C8004DC80095
protLastRcv 2019-08-17 16:34:19
protRcv 3 last_at:2019-08-17 16:34:19
protSnd 4 last_at:2019-08-17 16:34:19
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:3 min:-77 max:-77 avg:-77 lst:-77
rssi_at_HMLAN1 cnt:2 min:-79 max:-79 avg:-79 lst:-79
rssi_at_HMLAN2 cnt:3 min:-88 max:-86 avg:-86.66 lst:-86
READINGS:
2019-08-11 21:22:37 ASC_Enable on
2019-08-17 16:34:19 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-08-17 16:33:26 ASC_Time_DriveDown 17.08.2019 - 20:40
2019-08-17 16:33:26 ASC_Time_DriveUp 18.08.2019 - 05:16
2019-08-17 16:15:38 CommandAccepted yes
2019-08-11 19:40:00 D-firmware 2.11
2019-08-11 19:40:00 D-serialNr PEQ0098142
2019-08-11 19:40:58 PairedTo 0x007B14
2019-08-11 19:40:47 R-driveDown 19 s
2019-08-11 19:40:25 R-driveTurn 0.5 s
2019-08-11 19:40:56 R-driveUp 19 s
2019-08-11 19:40:24 R-pairCentral 0x007B14
2019-08-11 19:40:25 R-sign off
2019-08-11 19:40:57 RegL_00. 00:00 02:01 0A:00 0B:7B 0C:14 15:FF 18:00
2019-08-11 19:40:58 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:BE 0D:00 0E:BE 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24 B3:00 B4:64 B5:14
2019-08-17 16:33:23 associatedWith ASC
2019-08-17 16:34:19 deviceMsg on (to vccu)
2019-08-17 16:34:19 level 100
2019-08-17 16:34:19 motor stop:on
2019-08-17 16:34:19 pct 100
2019-08-17 16:34:19 pctSlat 100
2019-08-11 19:37:28 powerOn 2019-08-11 19:37:28
2019-08-17 16:34:19 recentStateType info
2019-08-17 16:34:19 slatDir stop
2019-08-17 16:34:19 state on
2019-08-17 16:34:19 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 156
cSnd ,01007B1466B3CD010E
mId 0107
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +66B3CD,00,00,00
nextSend 1566052459.70997
rxt 0
vccu vccu
p:
66B3CD
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 9C
io:
HMLAN1:
-77
-77
HMLAN2:
-86
-86
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMLAN2
flg A
ts 1566052459.49411
ack:
HASH(0x705e808)
9C8002007B1466B3CD00
rssi:
HMLAN1:
avg -77
cnt 3
lst -77
max -77
min -77
at_HMLAN1:
avg -79
cnt 2
lst -79
max -79
min -79
at_HMLAN2:
avg -86.6666666666667
cnt 3
lst -86
max -86
min -88
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor HM_56D055
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 220
ASC_Shading_Angle_Right 340
ASC_Shading_Direction 275
ASC_Shading_MinMax_Elevation 8
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 10
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 100
ASC_Shading_StateChange_Sunny 8620
IODev HMLAN1
IOgrp vccu:HMLAN1
alias WohnzimmerFensterOst
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.11
model HM-LC-JA1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room CUL_HM,Rollos,Wohnzimmer
serialNr PEQ0098142
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
komisch ist, dass das ASC state auf manual steht, wie ändert man das auf automatik?
Sieht soweit gut aus. Heute Abend um 20:40 sollten die Rollos sich schließen.
ASC steht nicht auf manual sondern das letzte Rollo meldet seinen ASC Status. Bedeutet ein Rollo würde manuell gefahren.
Schau erst Mal ob heute Abend die Rollos sich schließen.
Naja - das haben sie mit dieser Konfiguration gestern Abend und Heute früh auch nicht.
Das komische ist ja, dass bei der Vorschau der Zeiten überall undefined drinnen steht.
Zitat von: CoolTux am 17 August 2019, 16:20:45
Das ist korrekt. Wenn es Tag ist und ein Roommate nach Hause kommt werden die mit ihm verknüpfte Rollos geöffnet sofern kein weiterer Roommate asleep ist.
hmm, ist das denn sinnvoll?
Wenn vorher keiner Zu Hause ist und dann kommt einer nach Hause, dann wäre es ok, wenn Rollos hochfahren. Wenn aber einer die ganze Zeit zu Hause ist und sich z.B. im Wohnzimmer Rollos runter fährt, warum sollten die dann hoch fahren, nur weil der 2. oder n. Roommate heim kommt?
Zitat von: Borkk am 17 August 2019, 17:20:17
hmm, ist das denn sinnvoll?
Wenn vorher keiner Zu Hause ist und dann kommt einer nach Hause, dann wäre es ok, wenn Rollos hochfahren. Wenn aber einer die ganze Zeit zu Hause ist und sich z.B. im Wohnzimmer Rollos runter fährt, warum sollten die dann hoch fahren, nur weil der 2. oder n. Roommate heim kommt?
Das ist dem umstand geschuldet das ich in vorgehende Versionen vieles in Roommate eingebaut habe was unter anderem das Beschatten an geht. Ich kann das ganze mir noch einmal anschauen und in Abhängigkeit vom zweiten oder dritten Roommate machen.
Zitat von: Alex76 am 17 August 2019, 17:14:08
Naja - das haben sie mit dieser Konfiguration gestern Abend und Heute früh auch nicht.
Das komische ist ja, dass bei der Vorschau der Zeiten überall undefined drinnen steht.
Das lass mal die Timer neu erstellen.
Im ASC ein set renewSetSunriseSunsetTimer. Das undefined kann auch aus einer kaputten ReadingsGroup kommen. Am besten Du schaust Dir mit get showShuttersInformation das ganze mal an.
Ja, die GetShutterInfo sehen gut aus. Keine Ahnung warum das unten dann nicht passt.
Zitat von: Alex76 am 17 August 2019, 17:53:30
Ja, die GetShutterInfo sehen gut aus. Keine Ahnung warum das unten dann nicht passt.
Dann warte mal auf heute Abend bitte.
Zitat von: CoolTux am 17 August 2019, 18:50:51
Dann warte mal auf heute Abend bitte.
Jetzt sind sie gerade runter gefahren. Somit geht das mal wieder - warum gestern nicht weiß ich zwar nicht, aber nun ist die Frage wie es mit der Beschattungs aussieht. Das sollte doch auch damit laufen bzw. siehst Du da irgendeinen Fehler?
lg
sunriseTimeWeHoliday off
Dann mach da mal ein on draus
@CoolTux
Was müsste ich denn an meiner Konfiguration noch ändern, damit meine Beschattungswünsche alle funktionieren würden?
lg
Zitat von: Alex76 am 17 August 2019, 21:32:51
@CoolTux
Was müsste ich denn an meiner Konfiguration noch ändern, damit meine Beschattungswünsche alle funktionieren würden?
lg
ASC_Shading_Angle_Left 220
ASC_Shading_Angle_Right 340
Das ist Unsinn. Du nimmst die Direction und schaust dann ab wann Beschattet werden soll.
Direction 160 ab 100 soll beschattet werden ASC_Shading_Angle_Left also 60 und ab 200 wieder entschatten also ASC_Shading_Angle_Right 40
Hat Dein Sensor für die Helligkeit als Reading brightness?
Ja, das hat er.
list
Internals:
DEF 56D055
FUUID 5d5557e0-f33f-7f88-ef5d-4c61070ef5436558
HMLAN1_MSGCNT 125
HMLAN1_RAWMSG E56D055,0000,204C45EE,FF,FFAD,12865356D05500000000C100000000
HMLAN1_RSSI -83
HMLAN1_TIME 2019-08-17 21:54:24
HMLAN2_MSGCNT 126
HMLAN2_RAWMSG E56D055,0000,200FF0DD,FF,FFB0,12865356D05500000000C100000000
HMLAN2_RSSI -80
HMLAN2_TIME 2019-08-17 21:54:24
IODev HMLAN2
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 251
NAME HM_56D055
NOTIFYDEV global
NR 552
NTFY_ORDER 50-HM_56D055
STATE B: 0
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:12 - t:53 s:56D055 d:000000 00C100000000
protLastRcv 2019-08-17 21:54:24
protRcv 126 last_at:2019-08-17 21:54:24
rssi_at_HMLAN1 cnt:125 min:-96 max:-81 avg:-83.55 lst:-83
rssi_at_HMLAN2 cnt:126 min:-88 max:-80 avg:-84.39 lst:-80
READINGS:
2019-08-17 16:33:21 Activity alive
2019-08-15 15:32:13 D-firmware 1.1
2019-08-15 15:32:13 D-serialNr OEQ0229347
2019-08-15 15:02:31 PairedTo 0x000000
2019-08-15 15:02:31 R-cyclicInfoMsgDis 0
2019-08-15 15:02:31 R-pairCentral 0x000000
2019-08-15 15:02:31 R-sign off
2019-08-15 15:02:31 RegL_00. 00:00 02:01 0A:00 0B:00 0C:00 11:00 14:06 18:00
2019-08-15 15:02:31 RegL_01. 00:00 02:50 08:00 30:06 7B:08 AC:00
2019-08-17 21:54:24 battery ok
2019-08-17 21:54:24 brightness 0
2019-08-15 15:02:25 powerOn 2019-08-15 15:02:25
2019-08-15 15:02:25 recentStateType info
2019-08-17 21:54:24 state B: 0
helper:
HM_CMDNR 18
mId 00FD
peerFriend
peerOpt -:senBright
regLst 0,1
rxType 12
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +56D055,00,00,00
nextSend 1566071664.47297
prefIO
rxt 2
vccu
p:
56D055
00
00
00
mRssi:
mNo 12
io:
HMLAN1:
-83
-83
HMLAN2:
-78
-78
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -83.552
cnt 125
lst -83
max -81
min -96
at_HMLAN2:
avg -84.3968253968254
cnt 126
lst -80
max -80
min -88
Attributes:
IODev HMLAN2
actCycle 028:00
actStatus alive
alias LichtsensorOst
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.1
model HM-SEN-LI-O
room CUL_HM,Rollos
serialNr OEQ0229347
subType senBright
Ich Plotte damit auch das Chart der Helligkeit.
Ich hab jetzt mal bei rechts - links 50 eingestellt. Mehr als 85 geht über das Widget sowieso nicht via Maus.
Gut dann einfach den Rest meines Posts beachten und die Werte entsprechend ändern. Dann sollte es klappen.
Was kann ich denn noch machen, damit alles runter fährt, wenn ich nicht daheim bin.
Ich würde das über das Unifi Netz (Handy) und (Auto/Motorrad) auswerten.
Away = Handy weg or Auto weg or Motorrad weg.
Dafür hab ich schon Dummies. (mit on/off)
Du brauchst "devices" welche als wert state mit home absent gone haben und das selbe als lastState Reading.
Am besten wäre aber Du nimmst Residents und Roommate.
Zitat von: CoolTux am 17 August 2019, 22:04:38
Du brauchst "devices" welche als wert state mit home absent gone haben und das selbe als lastState Reading.
Am besten wäre aber Du nimmst Residents und Roommate.
Da bin ich bis dato nicht weiter gekommen, da das ändern des Roommate aufgrund des Unifi WLANs noch nicht mag, somit hab ichs auch noch nicht definiert im ASC.
Aber heute früh ist wieder nichts hoch gefahren, alles ist unten geblieben. :(
Laut der Grafik hätte aber alles rauf gehen sollen um 5:16 - warum das immer noch als ,,next" steht und nicht der morgige Tag ist mir auch nicht ganz klar. Sollte doch wenn die Zeit vorbei ist der nächste Event berechnet werden oder?
Anscheinend sind die Timer nicht gelaufen. Fährst Du die Rollos von Hand kurz bevor sie automatisch öffnen sollen?
Nö, da hab ich echt gut noch geschlafen ;)
Kannst Du bitte einmal in der FHEMWEB Oberfläche in der Kommandozeile folgendes ein geben
{ join("\n", map { "$_->{TRIGGERTIME}, $_->{FN}"} @intAtA) }
Da sollte dann sowas das
FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
gelistet sein.
Hallo CoolTux,
nach eingen Wochen Testphase läuft die Beschattung sowie die Steuerung mit dem ersten Rolladen super.
Klasse Modul!
Zwei Fragen/Bitten habe ich dazu:
- der Rolladen hat zwischen den Lamellen Lüftungsschlitze (zur Hinterlüftung bei Beschattung, um einen Hitzestau zu vermeiden). Bei ASC_Shading_Pos 10% sind diese nur teilweise geöffnet, bei 20% ist schon das Rollo einStück weit oben.
Gibt es einen Möglichkeit, das userAttr so anzupassen, dass auch Zwischenstufen innerhalb der 10%-Schrittweite möglich wären (die Dropdown-Liste lässt ja nur die 10% Abstufung zu)?
- Das Attribut ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed lässt nur die Werte open oder lastManual zu. Dies führt dazu, dass wenn man das Fenster tagsüber öffnet und wieder schliesst, das Rollo u.U. zu fährt (weil der lastManual State halt mal closed war), obwohl es eigentlich offen bleiben sollte. Hier wäre es doch eine Idee, den Öffnungsstatus des Rollos zum Zeitpunkt des "Öffnen"-Events vom Fensterkontakt in ein Reading zu schreiben (z.B. "lastState_WindowRec_beforeOpen" o.ä.), um das Rollo nach dem erneuten Schließen des Fensters exakt wieder in den "Vorher"-Öffnungszustand zu versetzen. Das würde m.E. auch dazu führen, dass eine evtl. zu diesem Zeitpunkt ausgeführte Beschattung mit z.B. 18% wieder ausgeführt werden könnte (vlt. muss man dem Modul diese Info auch wieder mitgeben, damit es die Fensteröffnung nicht als "manuelle Fahrt" interpretiert?).
vG und noch einen sonnigen Sonntag ;)
Olli
Zitat von: CoolTux am 18 August 2019, 10:24:30
Kannst Du bitte einmal in der FHEMWEB Oberfläche in der Kommandozeile folgendes ein geben
{ join("\n", map { "$_->{TRIGGERTIME}, $_->{FN}"} @intAtA) }
Da sollte dann sowas das
FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
gelistet sein.
Diese Zeilen fehlen leider, es kommt nur:
1566129332.57311, ENIGMA2_GetStatus
1566129333.01293, ENIGMA2_GetStatus
1566129335.66096, HttpUtils_Err
1566129338.02598, RESIDENTStk_DurationTimer
1566129338.0288, plex_refreshSubscriptions
1566129338.02888, HTTPMOD_GetUpdate
1566129338.14421, plex_sendDiscover
1566129338.14432, plex_sendDiscover
1566129338.14446, plex_sendDiscover
1566129338.14459, plex_sendDiscover
1566129346.27993, HMLAN_KeepAlive
1566129351.06118, HMLAN_KeepAlive
1566129378, FW_closeInactiveClients
1566129385.49717, RESIDENTStk_DurationTimer
1566129447.08428, HOMBOT_Get_stateRequest
1566129447.08435, HOMBOT_Get_stateRequest
1566129447.08439, HOMBOT_Get_stateRequest
1566129451.85126, myPoolcontroller_GetUpdate
1566129451.86023, HTTPMOD_GetUpdate
1566129451.86287, HTTPMOD_GetUpdate
1566129480.32535, PROPLANTA_Start
1566129484.71554, FHEM::Astro::Update
1566129499.07011, LUXTRONIK2_GetUpdate
1566130057.51032, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130059.58452, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130062.25452, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130063.69043, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130076.15736, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130081.51167, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130085.81356, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130090.68828, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130093.3972, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130098.87381, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130101.92627, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130103.24765, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130109.5345, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130110.64086, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566158400, at_Exec
1566165450.40846, Calendar_Wakeup
1566187200, at_Exec
Zitat von: Moonraker1 am 18 August 2019, 13:50:01
Hallo CoolTux,
nach eingen Wochen Testphase läuft die Beschattung sowie die Steuerung mit dem ersten Rolladen super.
Klasse Modul!
Zwei Fragen/Bitten habe ich dazu:
- der Rolladen hat zwischen den Lamellen Lüftungsschlitze (zur Hinterlüftung bei Beschattung, um einen Hitzestau zu vermeiden). Bei ASC_Shading_Pos 10% sind diese nur teilweise geöffnet, bei 20% ist schon das Rollo einStück weit oben.
Gibt es einen Möglichkeit, das userAttr so anzupassen, dass auch Zwischenstufen innerhalb der 10%-Schrittweite möglich wären (die Dropdown-Liste lässt ja nur die 10% Abstufung zu)?
setze das so ein im userattr
ASC_Shading_Pos:10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100
Zitat von: moonsorrox am 18 August 2019, 14:08:54
setze das so ein im userattr
ASC_Shading_Pos:10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100
Hallo moonsorrox,
danke! Ich hätte gedacht, dass das dann bei einem Neustart bzw. Refresh mittels createNewNotifyDev wieder überschrieben wird.
vG
Olli
nein wird es nicht kannst du alles anpassen wie du es möchtest dafür ist es ja ein userattr ;)
Zitat von: Alex76 am 18 August 2019, 13:56:30
Diese Zeilen fehlen leider, es kommt nur:
1566129332.57311, ENIGMA2_GetStatus
1566129333.01293, ENIGMA2_GetStatus
1566129335.66096, HttpUtils_Err
1566129338.02598, RESIDENTStk_DurationTimer
1566129338.0288, plex_refreshSubscriptions
1566129338.02888, HTTPMOD_GetUpdate
1566129338.14421, plex_sendDiscover
1566129338.14432, plex_sendDiscover
1566129338.14446, plex_sendDiscover
1566129338.14459, plex_sendDiscover
1566129346.27993, HMLAN_KeepAlive
1566129351.06118, HMLAN_KeepAlive
1566129378, FW_closeInactiveClients
1566129385.49717, RESIDENTStk_DurationTimer
1566129447.08428, HOMBOT_Get_stateRequest
1566129447.08435, HOMBOT_Get_stateRequest
1566129447.08439, HOMBOT_Get_stateRequest
1566129451.85126, myPoolcontroller_GetUpdate
1566129451.86023, HTTPMOD_GetUpdate
1566129451.86287, HTTPMOD_GetUpdate
1566129480.32535, PROPLANTA_Start
1566129484.71554, FHEM::Astro::Update
1566129499.07011, LUXTRONIK2_GetUpdate
1566130057.51032, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130059.58452, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130062.25452, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130063.69043, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130076.15736, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130081.51167, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130085.81356, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130090.68828, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130093.3972, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130098.87381, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130101.92627, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130103.24765, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130109.5345, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566130110.64086, CUL_HM_qStateUpdatIfEnab
1566158400, at_Exec
1566165450.40846, Calendar_Wakeup
1566187200, at_Exec
Dann würden die Timer nicht angelegt. Mache sie noch mal neu und überprüfe ob sie angelegt wurden mit dem Code von oben.
Ja jetzt sind die drinnen, muss man das nach jeder Fahrt händisch anlegen oder warum kommen die nicht automatisch?
1566153533, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1566153533, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1566153533, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1566153533, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1566153533, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1566153533, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1566153533, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1566153533, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1566153533, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1566153533, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1566153533, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1566184696, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1566184696, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1566184696, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1566184696, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1566184696, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1566184696, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1566184696, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1566184696, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1566184696, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1566184696, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1566184696, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
Sie sollten schon nach jeder Fahrt neu erstellt werden. Selbst wenn sie nicht fahren werden sie eigentlich erstellt. Hier könnte ein verbose 4 helfen kurz bevor die Abendfahrt beginnt.
Wo trag ich das verbose ein?
ein bisserl etwas offtopic gibts auch noch, dass was nur am Rande dazu passt, wegen der Anwesenheit:
Internals:
DEF unifi:iPhoneAger7Plus_last_seen.* { if (time_str2num(ReadingsTimestamp("unifi","iPhoneAger7Plus_last_seen","")) <(time-180)) { fhem("set rr_Alex abwesend"); } else { fhem("set rr_Alex zuhause"); } }
FUUID 5cc36bf7-f33f-7f88-e187-f9676134da23f773
NAME di_alex_unifi_presence
NOTIFYDEV unifi
NR 406
NTFY_ORDER 50-di_alex_unifi_presence
REGEXP unifi:iPhoneAger7Plus_last_seen.*
STATE 2019-08-18 14:39:52
TRIGGERTIME 1566131992.49465
TYPE notify
READINGS:
2019-08-17 22:52:14 Device unifi
2018-11-01 15:37:22 cmd 2
2018-11-01 15:37:22 cmd_event unifi
2018-11-01 15:37:22 cmd_nr 2
2019-08-17 22:52:14 e_unifi_iPhoneAger7Plus_last_seen 2019-08-17 22:25:56
2019-08-17 22:46:00 mode enabled
2019-08-17 23:57:27 state active
Attributes:
room Personen
Das Reading aus dem Unifi hat die aktuelle Uhrzeit, aber beim List steht ein Wert von gestern. Sieht da jemand den Fehler?
Zitat von: Moonraker1 am 18 August 2019, 13:50:01
Hallo CoolTux,
nach eingen Wochen Testphase läuft die Beschattung sowie die Steuerung mit dem ersten Rolladen super.
Klasse Modul!
Zwei Fragen/Bitten habe ich dazu:
- der Rolladen hat zwischen den Lamellen Lüftungsschlitze (zur Hinterlüftung bei Beschattung, um einen Hitzestau zu vermeiden). Bei ASC_Shading_Pos 10% sind diese nur teilweise geöffnet, bei 20% ist schon das Rollo einStück weit oben.
Gibt es einen Möglichkeit, das userAttr so anzupassen, dass auch Zwischenstufen innerhalb der 10%-Schrittweite möglich wären (die Dropdown-Liste lässt ja nur die 10% Abstufung zu)?
- Das Attribut ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed lässt nur die Werte open oder lastManual zu. Dies führt dazu, dass wenn man das Fenster tagsüber öffnet und wieder schliesst, das Rollo u.U. zu fährt (weil der lastManual State halt mal closed war), obwohl es eigentlich offen bleiben sollte. Hier wäre es doch eine Idee, den Öffnungsstatus des Rollos zum Zeitpunkt des "Öffnen"-Events vom Fensterkontakt in ein Reading zu schreiben (z.B. "lastState_WindowRec_beforeOpen" o.ä.), um das Rollo nach dem erneuten Schließen des Fensters exakt wieder in den "Vorher"-Öffnungszustand zu versetzen. Das würde m.E. auch dazu führen, dass eine evtl. zu diesem Zeitpunkt ausgeführte Beschattung mit z.B. 18% wieder ausgeführt werden könnte (vlt. muss man dem Modul diese Info auch wieder mitgeben, damit es die Fensteröffnung nicht als "manuelle Fahrt" interpretiert?).
vG und noch einen sonnigen Sonntag ;)
Olli
Man kann doch über die Kommandozeile mittels des Befehls attr ein Attribut setzen mit einem beliebigen Wert. Also auch 5er Angaben. Verfestigt Euch nicht immer so sehr auf des Frontend. ;)
Über das zweite denke ich mal nach.
Zitat von: Alex76 am 18 August 2019, 14:42:21
Wo trag ich das verbose ein?
ein bisserl etwas offtopic gibts auch noch, dass was nur am Rande dazu passt, wegen der Anwesenheit:
Internals:
DEF unifi:iPhoneAger7Plus_last_seen.* { if (time_str2num(ReadingsTimestamp("unifi","iPhoneAger7Plus_last_seen","")) <(time-180)) { fhem("set rr_Alex abwesend"); } else { fhem("set rr_Alex zuhause"); } }
FUUID 5cc36bf7-f33f-7f88-e187-f9676134da23f773
NAME di_alex_unifi_presence
NOTIFYDEV unifi
NR 406
NTFY_ORDER 50-di_alex_unifi_presence
REGEXP unifi:iPhoneAger7Plus_last_seen.*
STATE 2019-08-18 14:39:52
TRIGGERTIME 1566131992.49465
TYPE notify
READINGS:
2019-08-17 22:52:14 Device unifi
2018-11-01 15:37:22 cmd 2
2018-11-01 15:37:22 cmd_event unifi
2018-11-01 15:37:22 cmd_nr 2
2019-08-17 22:52:14 e_unifi_iPhoneAger7Plus_last_seen 2019-08-17 22:25:56
2019-08-17 22:46:00 mode enabled
2019-08-17 23:57:27 state active
Attributes:
room Personen
Das Reading aus dem Unifi hat die aktuelle Uhrzeit, aber beim List steht ein Wert von gestern. Sieht da jemand den Fehler?
Verbose im ASC Device als Attribut.
Zitat von: CoolTux am 18 August 2019, 14:44:37
Verbose im ASC Device als Attribut.
Kann es sein, dass die nach einem Neustart von FHEM einfach weg sind?
Bei mir hängt FHEM extrem oft und ich weiß nicht warum, meist ists dann so, ein Restart machts wieder gut.
Zitat von: Alex76 am 18 August 2019, 14:45:43
Kann es sein, dass die nach einem Neustart von FHEM einfach weg sind?
Bei mir hängt FHEM extrem oft und ich weiß nicht warum, meist ists dann so, ein Restart machts wieder gut.
Sie sollten nach einem Neustart neu angelegt werden.
Zeig mal bitte noch mal ein list vom ASC Device.
Zitat von: CoolTux am 18 August 2019, 14:47:01
Sie sollten nach einem Neustart neu angelegt werden.
Zeig mal bitte noch mal ein list vom ASC Device.
list ASC
Internals:
FUUID 5d37050c-f33f-7f88-126b-6d96b2d6818bd722
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.27-s19998/2019-08-14 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV global,ASC,Rollo_HM_66B2A2,Rollo_HM_66B2B9,Rollo_HM_66B2EA,Rollo_HM_66B3CD,Rollo_HM_66B420,Rollo_HM_66B42B,Rollo_HM_66B458,Rollo_HM_66B481,Rollo_HM_66B494,Rollo_HM_66B496,Rollo_HM_66B4A0,HM_66B420,HM_66B494,HM_66B2EA,HM_66B42B,HM_66B2A2,HM_66B2B9,HM_66B496,HM_66B3CD,HM_66B458,HM_56D055,HM_66B4A0
NR 508
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.27
READINGS:
2019-08-15 16:40:10 100_PosValue 100
2019-08-15 16:21:01 HM_66B2A2_PosValue 100
2019-08-15 05:12:14 HM_66B2A2_lastPosValue 0
2019-08-15 16:40:47 HM_66B2B9_PosValue 100
2019-08-15 05:12:14 HM_66B2B9_lastPosValue 0
2019-08-15 16:40:48 HM_66B2EA_PosValue 100
2019-08-15 05:12:14 HM_66B2EA_lastPosValue 0
2019-08-15 16:40:49 HM_66B3CD_PosValue 100
2019-08-15 05:12:14 HM_66B3CD_lastPosValue 0
2019-08-15 16:40:50 HM_66B420_PosValue 100
2019-08-15 05:12:14 HM_66B420_lastPosValue 0
2019-08-15 16:40:51 HM_66B42B_PosValue 100
2019-08-15 05:12:14 HM_66B42B_lastPosValue 0
2019-08-15 16:40:52 HM_66B458_PosValue 100
2019-08-15 05:12:14 HM_66B458_lastPosValue 0
2019-08-15 16:40:54 HM_66B494_PosValue 100
2019-08-15 05:12:14 HM_66B494_lastPosValue 0
2019-08-15 16:40:55 HM_66B496_PosValue 100
2019-08-15 05:12:14 HM_66B496_lastPosValue 0
2019-08-15 16:40:56 HM_66B4A0_PosValue 100
2019-08-15 05:12:14 HM_66B4A0_lastPosValue 0
2019-08-17 23:58:26 Rollo_HM_66B2A2_PosValue 0
2019-08-17 20:40:49 Rollo_HM_66B2A2_lastPosValue 100
2019-08-18 14:37:30 Rollo_HM_66B2A2_nextAstroTimeEvent 18.08.2019 - 20:38
2019-08-17 23:58:27 Rollo_HM_66B2B9_PosValue 0
2019-08-17 20:40:49 Rollo_HM_66B2B9_lastPosValue 100
2019-08-18 14:37:30 Rollo_HM_66B2B9_nextAstroTimeEvent 18.08.2019 - 20:38
2019-08-17 23:58:28 Rollo_HM_66B2EA_PosValue 0
2019-08-17 20:40:49 Rollo_HM_66B2EA_lastPosValue 100
2019-08-18 14:37:30 Rollo_HM_66B2EA_nextAstroTimeEvent 18.08.2019 - 20:38
2019-08-17 23:58:29 Rollo_HM_66B3CD_PosValue 0
2019-08-17 20:40:49 Rollo_HM_66B3CD_lastPosValue 100
2019-08-18 14:37:30 Rollo_HM_66B3CD_nextAstroTimeEvent 18.08.2019 - 20:38
2019-08-17 23:58:30 Rollo_HM_66B420_PosValue 0
2019-08-17 20:40:49 Rollo_HM_66B420_lastPosValue 100
2019-08-18 14:37:30 Rollo_HM_66B420_nextAstroTimeEvent 18.08.2019 - 20:38
2019-08-17 23:58:31 Rollo_HM_66B42B_PosValue 0
2019-08-17 20:40:49 Rollo_HM_66B42B_lastPosValue 100
2019-08-18 14:37:30 Rollo_HM_66B42B_nextAstroTimeEvent 18.08.2019 - 20:38
2019-08-18 09:50:05 Rollo_HM_66B458_PosValue 0
2019-08-17 20:40:49 Rollo_HM_66B458_lastPosValue 100
2019-08-18 14:37:30 Rollo_HM_66B458_nextAstroTimeEvent 18.08.2019 - 20:38
2019-08-17 23:58:33 Rollo_HM_66B481_PosValue 0
2019-08-17 20:40:49 Rollo_HM_66B481_lastPosValue 100
2019-08-18 14:37:30 Rollo_HM_66B481_nextAstroTimeEvent 18.08.2019 - 20:38
2019-08-17 23:58:34 Rollo_HM_66B494_PosValue 0
2019-08-17 20:40:49 Rollo_HM_66B494_lastPosValue 100
2019-08-18 14:37:30 Rollo_HM_66B494_nextAstroTimeEvent 18.08.2019 - 20:38
2019-08-17 23:58:35 Rollo_HM_66B496_PosValue 0
2019-08-17 20:40:49 Rollo_HM_66B496_lastPosValue 100
2019-08-18 14:37:30 Rollo_HM_66B496_nextAstroTimeEvent 18.08.2019 - 20:38
2019-08-17 23:58:36 Rollo_HM_66B4A0_PosValue 0
2019-08-17 20:40:49 Rollo_HM_66B4A0_lastPosValue 100
2019-08-18 14:37:30 Rollo_HM_66B4A0_nextAstroTimeEvent 18.08.2019 - 20:38
2019-07-23 15:01:00 ascEnable on
2019-08-16 09:11:03 controlShading on
2019-07-23 15:01:00 hardLockOut off
2019-08-16 19:36:35 partyMode off
2019-08-17 23:17:43 room_Arbeitszimmer_CUL_HM_Rollos Rollo_HM_66B2B9,Rollo_HM_66B42B
2019-08-17 23:17:43 room_CUL_HM_Gang_Rollos Rollo_HM_66B481
2019-08-17 23:17:43 room_CUL_HM_Kueche_Rollos Rollo_HM_66B458,Rollo_HM_66B496
2019-08-17 23:17:43 room_CUL_HM_Rollos_Wohnzimmer Rollo_HM_66B2A2,Rollo_HM_66B2EA,Rollo_HM_66B3CD,Rollo_HM_66B420,Rollo_HM_66B494,Rollo_HM_66B4A0
2019-07-23 15:01:00 selfDefense off
2019-08-18 14:37:30 state created new drive timer
2019-07-23 15:01:00 sunriseTimeWeHoliday off
2019-08-17 23:57:28 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollo_HM_66B2A2
Rollo_HM_66B2B9
Rollo_HM_66B2EA
Rollo_HM_66B3CD
Rollo_HM_66B420
Rollo_HM_66B42B
Rollo_HM_66B458
Rollo_HM_66B481
Rollo_HM_66B494
Rollo_HM_66B496
Rollo_HM_66B4A0
monitoredDevs:
HM_56D055:
HM_66B2A2 ASC_BrightnessSensor
HM_66B2B9 ASC_BrightnessSensor
HM_66B2EA ASC_BrightnessSensor
HM_66B3CD ASC_BrightnessSensor
HM_66B420 ASC_BrightnessSensor
HM_66B42B ASC_BrightnessSensor
HM_66B458 ASC_BrightnessSensor
HM_66B494 ASC_BrightnessSensor
HM_66B4A0 ASC_BrightnessSensor
HM_66B2A2:
HM_66B2B9:
HM_66B2EA:
HM_66B3CD:
HM_66B420:
HM_66B42B:
HM_66B458:
HM_66B494:
HM_66B496:
HM_66B4A0:
Rollo_HM_66B2A2:
Rollo_HM_66B2B9:
Rollo_HM_66B2EA:
Rollo_HM_66B3CD:
Rollo_HM_66B420:
Rollo_HM_66B42B:
Rollo_HM_66B458:
Rollo_HM_66B481:
Rollo_HM_66B494:
Rollo_HM_66B496:
Rollo_HM_66B4A0:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeEveningHorizon 0
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoAstroModeMorningHorizon 0
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_debug 1
ASC_tempSensor Waermepumpe:ambientTemperature
ASC_twilightDevice ASC_Astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rollos
verbose 5
Gestern um 23:47 hast Du FHEM neu gestartet? Sieht alles OK aus.
Zitat von: CoolTux am 18 August 2019, 15:02:36
Gestern um 23:47 hast Du FHEM neu gestartet? Sieht alles OK aus.
Stimmt und ich vermute, dass die Timer dann nicht angelegt wurden, da ja keine da waren.
Ist nur die Frage warum.
Das finden wir nur durch debuggen und testen raus.
Zitat von: CoolTux am 17 August 2019, 17:50:09
Das ist dem umstand geschuldet das ich in vorgehende Versionen vieles in Roommate eingebaut habe was unter anderem das Beschatten an geht. Ich kann das ganze mir noch einmal anschauen und in Abhängigkeit vom zweiten oder dritten Roommate machen.
Hallo CoolTux,
Bei aller Begeisterung für das Modul, das mit den Roommates kann so nicht bleiben. Folgendes ist passiert:
Bei mir fahren Rollos nur in "Night Close" wenn die Roommates absent sind (ASC_Mode_Down = absent). D.h. Morgens zu Day Open, sind alle Rollos bereits oben. Heute Morgen bin ich jedoch früher aufgestanden und aus dem Haus (für ASC noch Nacht). Meine Freundin lag noch im Bett. Nachdem mich mein Geofancy auf absent geschaltet hat, sind alle Rollos in Night Close gefahren obwohl noch ein Roommate home war. Es ist toll das ASC Roommates pro Zimmer auswertet aber es muss bei 2 oder mehr Roommates auch alle berücksichtigen. Das Zimmer ist erst "absent" wenn alle Roommates absent sind und es ist "home" sobald min. ein Roommate "home" ist. So wie die Logik bei RESIDENTS.
Ich stelle mir die Frage ob ASC anstelle von Roommates in dem Attribut auch RESIDENTS akzeptiert. Und ich stelle mir die Frage in welcher Form RESIDENTS im ASC Device berücksichtigt wird.
Das muss ich heute mal testen.
Davon mal ab, für welche Räume hast Du denn Roommate vergeben? Eigentlich sind die Roommates für Schlafräume gedacht und das Residents für den Rest. Deine Konstellation mit nur bei absent fahren ist ungewöhnlich aber ich gebe Dir Recht es sollte dennoch vernünftig funktionieren.
Schau Dir einmal die Beschreibung zu ascAPIget an und starte dann eine Abfrage auf ein Rollo mit RoommatesStatus oder so ähnlich.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 19 August 2019, 06:14:58
Das muss ich heute mal testen.
Davon mal ab, für welche Räume hast Du denn Roommate vergeben? Eigentlich sind die Roommates für Schlafräume gedacht und das Residents für den Rest. Deine Konstellation mit nur bei absent fahren ist ungewöhnlich aber ich gebe Dir Recht es sollte dennoch vernünftig funktionieren.
Schau Dir einmal die Beschreibung zu ascAPIget an und starte dann eine Abfrage auf ein Rollo mit RoommatesStatus oder so ähnlich.
Grüße
Guten Morgen, in der Tat habe ich allen Räumen alle Roommates zuordnet. Ich möchte in jedem Raum das Fahren Morgen, Abends und die Beschattung in Abhängigkeit der Anwesenheit von Personen regeln. Wenn aber die Roommates je Zimmer das zentrale Attr. RESIDENTS überschrieben, habe ich tatsächlich einen Denkfehler und muss nur alle Roommates Einträge in den Rollo Devices löschen. Das versuche ich mal. Dennoch sollte ASC bei 2 eingetragen Roommates in einem Raum auch beide wie oben beschrieben berücksichtigen.
Ich hatte am Anfang bei Night Close die Rollos fahren lassen, aber das war dann aus verschiedenen Gründen an vielen Tagen ungünstig. Ich bin da auch noch in der Findungsphase was sinnvoll ist.
Moin,
ich habe zu diesem Problem einen neuen Hinweis https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg962444.html#msg962444 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg962444.html#msg962444)
Gestern stand das Fenster tagsüber lange auf Kipp.
Abends sind alle Rolläden in Privacy bzw Night-Close gefahren, nur dieses eine nicht.
Also mal nachgesehen, auch bei manueller Fahrt wird nichts erkannt (kein Shutter_Last_Drive manuel).
Nachdem ich das Fenster geschlossen habe wurde plötzlich wieder die manuelle Fahrt erkannt (Shutters_Last_Drive manual)!
Also scheint das Problem irgendwo mit geöffneten Fenstern zusammen zu hängen. (Was entweder vom schliessen des Fensters oder mit createNewNotifyDev kurzzeitig gelöst wird).
list vom Rolladen:
Internals:
CUL_Stick_MSGCNT 31
CUL_Stick_RAWMSG A0D8DA4103B9B882CD68A0601C800::-57.5:CUL_Stick
CUL_Stick_RSSI -57.5
CUL_Stick_TIME 2019-08-19 06:48:16
DEF 3B9B88
FUUID 5c443663-f33f-02b0-c822-df189f5fbff095c1
HMLAN_MSGCNT 31
HMLAN_RAWMSG E3B9B88,0000,3BC71EB6,FF,FFC6,8DA4103B9B882CD68A0601C800
HMLAN_RSSI -58
HMLAN_TIME 2019-08-19 06:48:16
IODev HMLAN
LASTInputDev HMLAN
MSGCNT 62
NAME OG.sz.RO.SZRolladen
NOTIFYDEV global
NR 170
NTFY_ORDER 50-OG.sz.RO.SZRolladen
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:8D - t:10 s:3B9B88 d:2CD68A 0601C800
protLastRcv 2019-08-19 06:48:16
protRcv 37 last_at:2019-08-19 06:48:16
protSnd 36 last_at:2019-08-19 06:48:16
protState CMDs_done
rssi_HMLAN cnt:6 min:-58 max:-57 avg:-57.83 lst:-57
rssi_at_CUL_Stick cnt:31 min:-59.5 max:-56 avg:-57.38 lst:-57.5
rssi_at_HMLAN cnt:31 min:-62 max:-58 avg:-59.64 lst:-58
READINGS:
2019-08-11 11:15:28 ASC_Enable on
2019-08-19 06:48:16 ASC_ShuttersLastDrive roommate awoken
2019-08-19 06:30:02 ASC_Time_DriveDown 19.08.2019 - 21:27
2019-08-19 06:30:02 ASC_Time_DriveUp 20.08.2019 - 06:30
2019-08-19 06:30:02 ASC_Time_PrivacyDriveDown 19.08.2019 - 21:12
2019-08-04 19:14:45 Automatik_Pos_vor_Windowsafety 19
2019-08-19 06:48:00 CommandAccepted yes
2018-09-30 11:11:46 D-firmware 2.5
2018-09-30 11:11:46 D-serialNr MEQ0391510
2019-07-31 07:41:06 PairedTo 0x2CD68A
2018-10-10 17:49:26 R-driveDown 13.5 s
2018-10-10 17:49:26 R-driveTurn 0.5 s
2018-10-10 17:49:26 R-driveUp 16 s
2018-10-10 17:49:25 R-pairCentral 0x2CD68A
2018-10-10 17:49:26 R-sign off
2019-07-31 07:41:06 RegL_00. 00:00 02:01 0A:2C 0B:D6 0C:8A 15:05 18:00
2019-07-31 07:41:07 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:87 0D:00 0E:A0 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:22
2019-08-17 07:29:21 associatedWith Rolladensteuerung
2019-08-19 06:48:16 deviceMsg off (to VCCU)
2019-08-11 02:43:43 inhibit set_off
2019-08-19 06:48:16 level 0
2019-08-19 06:48:16 motor stop:off
2019-08-19 06:48:16 pct 0
2019-08-19 06:48:16 recentStateType info
2019-08-19 06:48:16 state off
2019-08-19 06:48:16 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 141
cSnd 112CD68A3B9B8802011E,112CD68A3B9B880201C8
dlvlCmd ++A0112CD68A3B9B880201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +3B9B88,00,00,00
nextSend 1566190096.74067
rxt 0
vccu VCCU
p:
3B9B88
00
00
00
prefIO:
HMLAN
CUL_Stick
mRssi:
mNo 8D
io:
CUL_Stick:
-57.5
-57.5
HMLAN:
-52
-52
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL_Stick
flg A
ts 1566190096.64227
ack:
HASH(0x736a390)
8D80022CD68A3B9B8800
rssi:
HMLAN:
avg -57.8333333333333
cnt 6
lst -57
max -57
min -58
at_CUL_Stick:
avg -57.3870967741935
cnt 31
lst -57.5
max -56
min -59.5
at_HMLAN:
avg -59.6451612903226
cnt 31
lst -58
max -58
min -62
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor GH.xx.LS.HelligkeitAussen:brightness
ASC_Closed_Pos 85
ASC_DriveUpMaxDuration 40
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 900
ASC_PrivacyDown_Pos 60
ASC_Roommate_Device rr_Sascha
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 82
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25:100
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 91
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 2000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 2500
ASC_Shading_WaitingPeriod 600
ASC_TempSensor OG.sz.TF.Schlafzimmer
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 23:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 06:40
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:00
ASC_Ventilate_Pos 80
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec OG.sz.TK.FensterSZ
ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed open
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IODev CUL_Stick
IOgrp VCCU:HMLAN,CUL_Stick
autoReadReg 4_reqStatus
comment Cloudy/sunny 2000 / 2500
Shading Angle 75 / 75
Shading Direction 180
Shading Elev. 25
devStateIcon Auf:fts_shutter_10@green Zu:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
expert 2_raw
firmware 2.5
group Rolladen
model HM-LC-BL1-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000,
room Homekit,Rolladen
serialNr MEQ0391510
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
verbose 3
webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
list vom Fensterkontakt
Internals:
CHANGED
CUL_Stick_MSGCNT 73
CUL_Stick_RAWMSG A0D65A6104FDC2A2CD68A06010000::-69.5:CUL_Stick
CUL_Stick_RSSI -69.5
CUL_Stick_TIME 2019-08-19 06:25:57
DEF 4FDC2A
FUUID 5c443665-f33f-02b0-9c14-45001aa9fe82fd04
HMLAN_MSGCNT 66
HMLAN_RAWMSG E4FDC2A,0000,3BB2ACD9,FF,FFA6,65A6104FDC2A2CD68A06010000
HMLAN_RSSI -90
HMLAN_TIME 2019-08-19 06:25:57
IODev HMLAN
LASTInputDev HMLAN
MSGCNT 139
NAME OG.sz.TK.FensterSZ
NOTIFYDEV global
NR 279
NTFY_ORDER 50-OG.sz.TK.FensterSZ
STATE closed
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:65 - t:10 s:4FDC2A d:2CD68A 06010000
peerList HM_36DA4B_WindowRec,
protLastRcv 2019-08-19 06:25:57
protRcv 75 last_at:2019-08-19 06:25:57
protRcvB 6 last_at:2019-08-18 22:10:29
protSnd 69 last_at:2019-08-19 06:25:57
protState CMDs_done
rssi_at_CUL_Stick cnt:73 min:-76.5 max:-68.5 avg:-71.13 lst:-69.5
rssi_at_HMLAN cnt:66 min:-104 max:-71 avg:-82.51 lst:-90
READINGS:
2019-08-17 07:29:18 Activity alive
2019-06-24 10:48:35 CommandAccepted yes
2019-01-29 18:37:23 D-firmware 1.0
2019-01-29 18:37:23 D-serialNr NEQ1159105
2019-06-24 10:48:36 PairedTo 0x2CD68A
2019-01-29 18:37:26 R-HM_36DA4B_WindowRec-expectAES on
2019-01-29 18:37:26 R-HM_36DA4B_WindowRec-peerNeedsBurst on
2019-01-28 23:21:09 R-cyclicInfoMsg on
2019-06-24 10:48:36 R-eventDlyTime 2 s
2019-01-28 23:35:41 R-msgScPosA open
2019-01-28 23:35:41 R-msgScPosB closed
2019-01-28 23:21:09 R-pairCentral 0x2CD68A
2019-01-28 23:21:09 R-sabotageMsg on
2019-01-28 23:35:41 R-sign on
2019-01-28 23:21:09 R-transmDevTryMax 6
2019-01-28 23:35:41 R-transmitTryMax 6
2019-06-24 10:48:35 aesCommToDev ok
2019-06-24 10:48:35 aesKeyNbr 00
2019-08-19 06:25:57 alive yes
2019-08-19 06:25:57 battery ok
2019-08-19 06:25:57 contact closed (to VCCU)
2019-08-17 07:29:20 peerList HM_36DA4B_WindowRec,
2019-08-19 06:25:57 recentStateType info
2019-08-19 06:25:57 sabotageError off
2019-08-19 06:25:57 state closed
2019-01-29 17:44:55 trigDst_HM_36DA4B noConfig
2019-08-18 22:10:30 trigger_cnt 142
helper:
HM_CMDNR 101
mId 00C7
peerFriend peerAct,peerVirt
peerOpt 4:threeStateSensor
regLst 0,1,4p
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
newChn +4FDC2A,00,00,00
nextSend 1566188757.10659
rxt 2
vccu VCCU
p:
4FDC2A
00
00
00
prefIO:
HMLAN
CUL_Stick
mRssi:
mNo 65
io:
CUL_Stick:
-69.5
-69.5
HMLAN:
-88
-88
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rpt:
IO CUL_Stick
flg A
ts 1566188757.00968
ack:
HASH(0x76aae30)
6580022CD68A4FDC2A00
rssi:
at_CUL_Stick:
avg -71.1369863013699
cnt 73
lst -69.5
max -68.5
min -76.5
at_HMLAN:
avg -82.5151515151515
cnt 66
lst -90
max -71
min -104
tmpl:
Attributes:
Automatik_Rolladen OG.sz.RO.SZRolladen
DbLogExclude .*
Fensterkontakt 1
HomeContactType window
HomeModeAlarmActive armaway
IOgrp VCCU:HMLAN,CUL_Stick
actCycle 002:50
actStatus alive
alias Schlafzimmerfenster
autoReadReg 4_reqStatus
event-on-change-reading .*
expert 1_allReg
firmware 1.0
genericDeviceType contact
group Fenstersensor
model HM-SEC-SCO
peerIDs 00000000,36DA4B03,
room CUL_HM,Homekit,Sensoren
serialNr NEQ1159105
subType threeStateSensor
userattr HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeValues HomeContactType:doorinside,dooroutside,doormain,window HomeOpenMaxTrigger HomeOpenDontTriggerModes HomeOpenDontTriggerModesResidents HomeOpenTimeDividers HomeOpenTimes Automatik_Rolladen
Ich hoffe du findest was heraus :).
Zitat von: Borkk am 19 August 2019, 00:27:36
Hallo CoolTux,
Bei aller Begeisterung für das Modul, das mit den Roommates kann so nicht bleiben. Folgendes ist passiert:
Bei mir fahren Rollos nur in "Night Close" wenn die Roommates absent sind (ASC_Mode_Down = absent). D.h. Morgens zu Day Open, sind alle Rollos bereits oben. Heute Morgen bin ich jedoch früher aufgestanden und aus dem Haus (für ASC noch Nacht). Meine Freundin lag noch im Bett. Nachdem mich mein Geofancy auf absent geschaltet hat, sind alle Rollos in Night Close gefahren obwohl noch ein Roommate home war. Es ist toll das ASC Roommates pro Zimmer auswertet aber es muss bei 2 oder mehr Roommates auch alle berücksichtigen. Das Zimmer ist erst "absent" wenn alle Roommates absent sind und es ist "home" sobald min. ein Roommate "home" ist. So wie die Logik bei RESIDENTS.
Ich stelle mir die Frage ob ASC anstelle von Roommates in dem Attribut auch RESIDENTS akzeptiert. Und ich stelle mir die Frage in welcher Form RESIDENTS im ASC Device berücksichtigt wird.
Wenn ich das nochmal so ganz frech in den Raum werfen darf (@CoolTux):
Diese ganze Roommates-Geschichte sollte schon auf deiner Agenda stehen ;).
Eine Änderung wolltest du zumindest vornehmen, siehe:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg964473.html#msg964473 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg964473.html#msg964473)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg964680.html#msg984680 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg964680.html#msg984680)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg964688.html#msg984688 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg964688.html#msg984688)
Btw: Residents anstatt von Roommates funktioniert bei mir ganz wunderbar bei ausgewählten Fenstern.
Grtz
Zitat von: Borkk am 19 August 2019, 07:21:47
Guten Morgen, in der Tat habe ich allen Räumen alle Roommates zuordnet. Ich möchte in jedem Raum das Fahren Morgen, Abends und die Beschattung in Abhängigkeit der Anwesenheit von Personen regeln. Wenn aber die Roommates je Zimmer das zentrale Attr. RESIDENTS überschrieben, habe ich tatsächlich einen Denkfehler und muss nur alle Roommates Einträge in den Rollo Devices löschen. Das versuche ich mal. Dennoch sollte ASC bei 2 eingetragen Roommates in einem Raum auch beide wie oben beschrieben berücksichtigen.
Ich hatte am Anfang bei Night Close die Rollos fahren lassen, aber das war dann aus verschiedenen Gründen an vielen Tagen ungünstig. Ich bin da auch noch in der Findungsphase was sinnvoll ist.
Ich sitze gerade dran. Es fehlte in der Tat die Abfrage wie der allgemeine Roommate Zustand des Rollos ist.
Zitat von: Borkk am 17 August 2019, 16:16:48
Soeben habe ich eine interessante Beobachtung gemacht, folgender Ablauf:
- 1.Roommate "home" ; 2. Roommate "absent"
- Ich fahre 2 Rollos Manuell auf 0% (zu)
- 2. Roommate kommt nach Hause, die Rollos fahren hoch !?!?
- ACS Melder Roommate open fahrt.
Scheinbar greift eine Routine im Sinne von "Beide Roommates zu Hause -> ich fahre mal alle Rollos hoch die aus welchem Grund auch immer sie unten waren" ?!?!
Bei jedem Roommate Event home wird automatisch geschaut wie der letzte Status war und ob es Tag ist und ob die Beschattung aktiv ist. Wenn nun ein Roommate nach Hause kommt und das Rollo welches ihm zugeordnet ist manuell runter gefahren wurde dann wird geschaut ob die manuelle blocking Zeit vor bei ist. Wenn das der Fall ist wird das Rollo hoch gefahren.
Da die Roommate Zuordung nur Sinn macht bei Schlafräumen halte ich das soweit für korrekt. Anders ginge es auch nicht, denn der jenige kann auch aus dem Schlaf kommen und sich auf home stellen und dann sollten die Rollos auch entsprechend hoch fahren selbst wenn der erste schon home stand.
Folgendes habe ich aktuell (hoffentlich) korrigiert.
Wenn das Haus verlassen wurde (absent,gone) und selfDefense ist aktiv wird morgens und abends nicht mehr gefahren.
Wenn Roommate zugeordent ist der UpMode absent ist wird noch einmal geschaut wie der Gesamtstatus der Roommates ist.
Das ganze muß ich aber erst noch testen. Es sei denn es melden sich hier welche die das gerne auch machen möchten.
Ich habe beides nun getestet und habe die Version ins Devel von Git geladen. Würde mich freuen wenn noch 1-2 weitere Testen könnten. An sonsten checke ich am Mittwoch ein.
Versuche nachher mal die Devel Version zu installieren.
Noch nie gemacht ::)
Moduldatei kopieren, eventuell Rechte anpassen und Neustart FHEM
Zitat von: CoolTux am 19 August 2019, 10:51:58
Ich habe beides nun getestet und habe die Version ins Devel von Git geladen. Würde mich freuen wenn noch 1-2 weitere Testen könnten. An sonsten checke ich am Mittwoch ein.
Hab sie drin
VERSION v0.6.28Allerdings habe ich jetzt bei allen Rollos die Roommates rausgeschmissen. Die Logik des Moduls passt nicht zu meiner Situation. Bei mir gibt es nur ein Absent und das gilt dann für die ganze Wohnung wenn beide Roommates absent sind. Sobald einer (egal wer) zu hause ist, gilt home. Also exakt die Logik hinter RESIDENTS und ROOMMATES. Wenn ASC diese LOgik über das RESIDENTS im ASC Device interpretiert, ist für mich alles ok.
Zitat von: Borkk am 19 August 2019, 20:12:11
Hab sie drin VERSION v0.6.28
Allerdings habe ich jetzt bei allen Rollos die Roommates rausgeschmissen. Die Logik des Moduls passt nicht zu meiner Situation. Bei mir gibt es nur ein Absent und das gilt dann für die ganze Wohnung und ist wenn beide Roommates absent sind. Sobald einer (egal wer) zu hause ist, gilt home. Also exakt die Logik hinter RESIDENTS und ROOMMATES. Wenn ASC diese LOgik über das RESIDENTS im ASC Device interpretiert, ist für mich alles ok.
Sollte weitestgehend mit Residents passen. Wenn nicht melde Dich noch mal.
Ich würde die Schlafräume dennoch mit Roommate versehen. Erstens hilft es mir mit dem Modul und zweitens wäre es sauberer auch für Beschattung.
0.6.28 ist installiert.
Fenster wird gleich mal auf Kipp gestellt und getestet ;))
grtz
Zitat von: CoolTux am 17 August 2019, 16:13:18
Perl geht in den ASC Attributen nicht. Und wie der Aufbau aussehen soll steht in der Commandref. Oder habe ich Dich da falsch verstanden?
Ich möchte z.B. ASC_Time_Down_Early dynamisch/indirekt setzen:
define TimeDown dummy
set TimeDown 20:00
attr xx ASC_Time_Down_Early [TimeDown:state]
Zitat von: amenomade am 20 August 2019, 00:42:50
Ich möchte z.B. ASC_Time_Down_Early dynamisch/indirekt setzen:
define TimeDown dummy
set TimeDown 20:00
attr xx ASC_Time_Down_Early [TimeDown:state]
Das geht aktuell noch nicht.
Moin,
erster Test auf V0.6.28:
Fenster auf Kipp.
- Rolladen sollte in Privacy position fahren (pos 60), ist jedoch direkt in Ventilate Position gefahren (80). (Mag noch OK sein...)
- Keine Erkennung von manueller Fahrt.
- Night-Close (Roommate asleep) korrekt gefahren.
- Heute Morgen nach dem öffnen (Roommate awoken) wurde die manuelle Fahrt wieder erkannt.
Fenster durchgehend auf Kipp ohne Veränderung.
grtz
Zitat von: C0mmanda am 20 August 2019, 07:17:10
Moin,
erster Test auf V0.6.28:
Fenster auf Kipp.
- Rolladen sollte in Privacy position fahren (pos 60), ist jedoch direkt in Ventilate Position gefahren (80). (Mag noch OK sein...)
- Keine Erkennung von manueller Fahrt.
- Night-Close (Roommate asleep) korrekt gefahren.
- Heute Morgen nach dem öffnen (Roommate awoken) wurde die manuelle Fahrt wieder erkannt.
Fenster durchgehend auf Kipp ohne Veränderung.
grtz
Heute morgen wurde die Roommate awoken Fahrt als manuelle Fahrt erkannt?
Zitat von: CoolTux am 20 August 2019, 08:25:51
Heute morgen wurde die Roommate awoken Fahrt als manuelle Fahrt erkannt?
Nein, sorry doof ausgedrückt.
Nachdem der Rolladen automatisch gefahren ist (roommate awoken) wurden manuelle Fahrten wieder erkannt.
Zitat von: C0mmanda am 20 August 2019, 08:59:40
Nein, sorry doof ausgedrückt.
Nachdem der Rolladen automatisch gefahren ist (roommate awoken) wurden manuelle Fahrten wieder erkannt.
Ah ok. Gut lassen wir es erstmal so und Du bist so lieb und testest noch etwas. Oder sagen wir so, mach einfach Deinen Altagsbetrieb :)
Ich habe eben noch einen kleinen Fix hoch geladen, wenn Du magst kannst ihn installieren. Ging hauptsächlich um SelfDefense und Nachts nach Hause kommen. Da haben sich dann die Rollos geöffnet. Muss ja nicht sein.
Zitat von: CoolTux am 19 August 2019, 20:15:27
Sollte weitestgehend mit Residents passen. Wenn nicht melde Dich noch mal.
Ich würde die Schlafräume dennoch mit Roommate versehen. Erstens hilft es mir mit dem Modul und zweitens wäre es sauberer auch für Beschattung.
Heute sind schon mal nicht alle Rollos meiner Frau vor der Nase runtergefahren, nur weil ich Absent wurde :-)
Das lag aber am Löschen der Roommates. Ich trage sie mal im Schlafzimmer ein, dazu muss ich aber erst "asleep" und "awoke" irgendwie automatisch schalten lassen, da muss ich mir mal ein paar Gedanken machen. Ich nutze derzeit nur absent, home und gone.
Fang erstmal nur mit asleep und home an. Also von home zu asleep und von asleep zu home. Das reicht schon.
Eventuell ein Taster oder wenn Deine Frau ihr Handy als Wecker nimmt dann mit AMAD und das Reading nextAlarmTime auswerten.
Zitat von: CoolTux am 20 August 2019, 09:28:57
Ah ok. Gut lassen wir es erstmal so und Du bist so lieb und testest noch etwas. Oder sagen wir so, mach einfach Deinen Altagsbetrieb :)
Ich habe eben noch einen kleinen Fix hoch geladen, wenn Du magst kannst ihn installieren. Ging hauptsächlich um SelfDefense und Nachts nach Hause kommen. Da haben sich dann die Rollos geöffnet. Muss ja nicht sein.
Die Version mit dem kleinen Fix habe ich nicht geschafft zu installieren (Zeit), mache ich jetzt gleich.
Verhalten heute:
Fenster durchgängig auf Kipp!
- Rolladen fährt morgens ordnungsgemäß hoch (Reading LastDrive ist korrekt mit Roommate awoken).
- Rolladen fährt beim verlassen des Hauses ordnungsgemäß herunter. (Reading LastDrive korrekt mit SelfDefense_active).
- Beim nach Hause kommen fährt der Rolladen ordnungsgemäß hoch. (Reading LastDrive bleibt jedoch auf SelfDefense_active).
- Zum Zeitpunkt wo der Rolladen eigentlich in Privacy_Pos fahren sollten fährt der Rolladen direkt auf die Closed_Pos. (Reading LastDrive bleibt auf Selfdefense_active).
- Manuelle Fahrt wird nicht erkannt, Reading LastDrive bleibt auf SelfDefense_Active.
Jetzt habe ich das Fenster geschlossen, wenige Minuten später: Manuelle Fahrt wird erkannt, Reading LastDrive geht korrekt auf manual.
Das Fenster war die Nacht wieder auf Kipp, heute früh ist der Rolladen leider nicht gefahren.
Die gute Nachricht: Ich habe den Rolladen manuell geöffnet und die manuelle Fahrt wurde auch erkannt ;).
grtz
Zitat von: C0mmanda am 21 August 2019, 06:57:17
Das Fenster war die Nacht wieder auf Kipp, heute früh ist der Rolladen leider nicht gefahren.
Die gute Nachricht: Ich habe den Rolladen manuell geöffnet und die manuelle Fahrt wurde auch erkannt ;).
grtz
Da bräuchte ich bisschen Debuginfos. Steht im Log warum er nicht gefahren ist?
Sorry, debug war nicht aktiviert. :o
Habe ich nachgeholt und muss die Infos morgen früh nachreichen.
Grtz
Jetzt habe ich ein Debug von meinem Problemfenster und eines der Probleme ;)
Fenster wie gehabt auf Kipp!
- Alle Rolläden fahren in Privacy_Pos, nur nicht dieses.
Es sollte in Pos. 60 fahren, fährt aber in Pos 80 was der Ventilate_Pos entspricht.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.21 21:07:40 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.21 21:07:53 - FnSetCmdFn: OG.sz.RO.SZRolladen - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 80. Grund der Fahrt: privacy position
2019.08.21 21:07:53 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 80
ASC_DEBUG!!! 2019.08.21 21:07:53 - FnSetDriveCmd: OG.sz.RO.SZRolladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.21 21:07:53 - FnSetDriveCmd: OG.sz.RO.SZRolladen - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.21 21:07:53 - FnShuttersCommandSet: OG.sz.RO.SZRolladen - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassent�r
ASC_DEBUG!!! 2019.08.21 21:07:53 - EventProcessingShutters: OG.sz.RO.SZRolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566414473 Last Position Timestamp: 1566414473 Drive Up Max Duration: 40 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.21 21:07:53 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
In den Night_Close fährt der Rolladen anschliessend nicht weil ASC denkt er wäre bereits auf Closed_Pos, was aber nicht stimmt.
Pos 80 ist Ventilate, closed_Pos ist 85
ASC_DEBUG!!! 2019.08.21 21:22:54 - FnSetCmdFn: OG.sz.RO.SZRolladen - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 80=80
ASC_DEBUG!!! 2019.08.21 21:22:54 - FnSetDriveCmd: OG.sz.RO.SZRolladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.21 21:22:54 - FnSetDriveCmd: OG.sz.RO.SZRolladen - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.21 21:22:54 - FnShuttersCommandSet: OG.sz.RO.SZRolladen - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassent�r
Hier ein List des Rolladen wegen der Positionswerte:
Internals:
CUL_Stick_MSGCNT 16
CUL_Stick_RAWMSG A0D8BA4103B9B882CD68A06012800::-57:CUL_Stick
CUL_Stick_RSSI -57
CUL_Stick_TIME 2019-08-21 21:08:05
DEF 3B9B88
FUUID 5c443663-f33f-02b0-c822-df189f5fbff095c1
HMLAN_MSGCNT 16
HMLAN_RAWMSG E3B9B88,0000,4927A134,FF,FFC3,8BA4103B9B882CD68A06012800
HMLAN_RSSI -61
HMLAN_TIME 2019-08-21 21:08:05
IODev HMLAN
LASTInputDev HMLAN
MSGCNT 32
NAME OG.sz.RO.SZRolladen
NOTIFYDEV global
NR 170
NTFY_ORDER 50-OG.sz.RO.SZRolladen
STATE 80
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:8B - t:10 s:3B9B88 d:2CD68A 06012800
protLastRcv 2019-08-21 21:08:05
protRcv 16 last_at:2019-08-21 21:08:05
protSnd 16 last_at:2019-08-21 21:08:05
protState CMDs_done
rssi_HMLAN cnt:7 min:-60 max:-57 avg:-58 lst:-60
rssi_at_CUL_Stick cnt:16 min:-58 max:-56 avg:-57.12 lst:-57
rssi_at_HMLAN cnt:16 min:-63 max:-58 avg:-60 lst:-61
READINGS:
2019-08-11 11:15:28 ASC_Enable on
2019-08-21 21:07:53 ASC_ShuttersLastDrive privacy position
2019-08-21 21:22:54 ASC_Time_DriveDown 22.08.2019 - 21:22
2019-08-21 21:22:54 ASC_Time_DriveUp 22.08.2019 - 06:30
2019-08-21 21:22:54 ASC_Time_PrivacyDriveDown 22.08.2019 - 21:07
2019-08-04 19:14:45 Automatik_Pos_vor_Windowsafety 19
2019-08-21 21:07:53 CommandAccepted yes
2018-09-30 11:11:46 D-firmware 2.5
2018-09-30 11:11:46 D-serialNr MEQ0391510
2019-07-31 07:41:06 PairedTo 0x2CD68A
2018-10-10 17:49:26 R-driveDown 13.5 s
2018-10-10 17:49:26 R-driveTurn 0.5 s
2018-10-10 17:49:26 R-driveUp 16 s
2018-10-10 17:49:25 R-pairCentral 0x2CD68A
2018-10-10 17:49:26 R-sign off
2019-07-31 07:41:06 RegL_00. 00:00 02:01 0A:2C 0B:D6 0C:8A 15:05 18:00
2019-07-31 07:41:07 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:87 0D:00 0E:A0 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:22
2019-08-20 22:02:17 associatedWith Rolladensteuerung
2019-08-21 21:08:05 deviceMsg 80 (to VCCU)
2019-08-11 02:43:43 inhibit set_off
2019-08-21 21:08:05 level 80
2019-08-21 21:08:05 motor stop:80
2019-08-21 21:08:05 pct 80
2019-08-21 21:08:05 recentStateType info
2019-08-21 21:08:05 state 80
2019-08-21 21:08:05 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 139
cSnd 112CD68A3B9B8802011E,112CD68A3B9B88020128
dlvlCmd ++A0112CD68A3B9B88020128
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +3B9B88,00,00,00
nextSend 1566414485.68832
rxt 0
vccu VCCU
p:
3B9B88
00
00
00
prefIO:
HMLAN
CUL_Stick
mRssi:
mNo 8B
io:
CUL_Stick:
-57
-57
HMLAN:
-57
-57
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL_Stick
flg A
ts 1566414485.58821
ack:
HASH(0x6e94be0)
8B80022CD68A3B9B8800
rssi:
HMLAN:
avg -58
cnt 7
lst -60
max -57
min -60
at_CUL_Stick:
avg -57.125
cnt 16
lst -57
max -56
min -58
at_HMLAN:
avg -60
cnt 16
lst -61
max -58
min -63
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_BlockingTime_afterManual 1800
ASC_BrightnessSensor GH.xx.LS.HelligkeitAussen:brightness
ASC_Closed_Pos 85
ASC_DriveUpMaxDuration 40
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 900
ASC_PrivacyDown_Pos 60
ASC_Roommate_Device rr_Sascha
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 82
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25:100
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 91
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 2000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 2500
ASC_Shading_WaitingPeriod 600
ASC_TempSensor OG.sz.TF.Schlafzimmer
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 23:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 06:40
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:00
ASC_Ventilate_Pos 80
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec OG.sz.TK.FensterSZ
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IODev CUL_Stick
IOgrp VCCU:HMLAN,CUL_Stick
autoReadReg 4_reqStatus
comment Cloudy/sunny 2000 / 2500
Shading Angle 75 / 75
Shading Direction 180
Shading Elev. 25
devStateIcon Auf:fts_shutter_10@green Zu:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
expert 2_raw
firmware 2.5
group Rolladen
model HM-LC-BL1-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000,
room Homekit,Rolladen
serialNr MEQ0391510
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
verbose 3
webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Zitat von: CoolTux am 20 August 2019, 13:53:39
Fang erstmal nur mit asleep und home an. Also von home zu asleep und von asleep zu home. Das reicht schon.
Eventuell ein Taster oder wenn Deine Frau ihr Handy als Wecker nimmt dann mit AMAD und das Reading nextAlarmTime auswerten.
...Taster ;D, das hatte man mal :) ... So hab jetzt meinem ECHO beigebracht das er die anwesenden Roommates auf Befehl "schlafen" legt und auch wieder auf Home setzt. Und ich habe jetzt im Schlafzimmer wieder Roommates eingetragen. Schaun wir mal..
Zitat von: C0mmanda am 21 August 2019, 21:49:59
Jetzt habe ich ein Debug von meinem Problemfenster und eines der Probleme ;)
Fenster wie gehabt auf Kipp!
- Alle Rolläden fahren in Privacy_Pos, nur nicht dieses.
Es sollte in Pos. 60 fahren, fährt aber in Pos 80 was der Ventilate_Pos entspricht.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.21 21:07:40 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.21 21:07:53 - FnSetCmdFn: OG.sz.RO.SZRolladen - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 80. Grund der Fahrt: privacy position
2019.08.21 21:07:53 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 80
ASC_DEBUG!!! 2019.08.21 21:07:53 - FnSetDriveCmd: OG.sz.RO.SZRolladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.21 21:07:53 - FnSetDriveCmd: OG.sz.RO.SZRolladen - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.21 21:07:53 - FnShuttersCommandSet: OG.sz.RO.SZRolladen - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassent�r
ASC_DEBUG!!! 2019.08.21 21:07:53 - EventProcessingShutters: OG.sz.RO.SZRolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566414473 Last Position Timestamp: 1566414473 Drive Up Max Duration: 40 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.21 21:07:53 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
In den Night_Close fährt der Rolladen anschliessend nicht weil ASC denkt er wäre bereits auf Closed_Pos, was aber nicht stimmt.
Pos 80 ist Ventilate, closed_Pos ist 85
ASC_DEBUG!!! 2019.08.21 21:22:54 - FnSetCmdFn: OG.sz.RO.SZRolladen - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 80=80
ASC_DEBUG!!! 2019.08.21 21:22:54 - FnSetDriveCmd: OG.sz.RO.SZRolladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.21 21:22:54 - FnSetDriveCmd: OG.sz.RO.SZRolladen - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.21 21:22:54 - FnShuttersCommandSet: OG.sz.RO.SZRolladen - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassent�r
Hier ein List des Rolladen wegen der Positionswerte:
Internals:
CUL_Stick_MSGCNT 16
CUL_Stick_RAWMSG A0D8BA4103B9B882CD68A06012800::-57:CUL_Stick
CUL_Stick_RSSI -57
CUL_Stick_TIME 2019-08-21 21:08:05
DEF 3B9B88
FUUID 5c443663-f33f-02b0-c822-df189f5fbff095c1
HMLAN_MSGCNT 16
HMLAN_RAWMSG E3B9B88,0000,4927A134,FF,FFC3,8BA4103B9B882CD68A06012800
HMLAN_RSSI -61
HMLAN_TIME 2019-08-21 21:08:05
IODev HMLAN
LASTInputDev HMLAN
MSGCNT 32
NAME OG.sz.RO.SZRolladen
NOTIFYDEV global
NR 170
NTFY_ORDER 50-OG.sz.RO.SZRolladen
STATE 80
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:8B - t:10 s:3B9B88 d:2CD68A 06012800
protLastRcv 2019-08-21 21:08:05
protRcv 16 last_at:2019-08-21 21:08:05
protSnd 16 last_at:2019-08-21 21:08:05
protState CMDs_done
rssi_HMLAN cnt:7 min:-60 max:-57 avg:-58 lst:-60
rssi_at_CUL_Stick cnt:16 min:-58 max:-56 avg:-57.12 lst:-57
rssi_at_HMLAN cnt:16 min:-63 max:-58 avg:-60 lst:-61
READINGS:
2019-08-11 11:15:28 ASC_Enable on
2019-08-21 21:07:53 ASC_ShuttersLastDrive privacy position
2019-08-21 21:22:54 ASC_Time_DriveDown 22.08.2019 - 21:22
2019-08-21 21:22:54 ASC_Time_DriveUp 22.08.2019 - 06:30
2019-08-21 21:22:54 ASC_Time_PrivacyDriveDown 22.08.2019 - 21:07
2019-08-04 19:14:45 Automatik_Pos_vor_Windowsafety 19
2019-08-21 21:07:53 CommandAccepted yes
2018-09-30 11:11:46 D-firmware 2.5
2018-09-30 11:11:46 D-serialNr MEQ0391510
2019-07-31 07:41:06 PairedTo 0x2CD68A
2018-10-10 17:49:26 R-driveDown 13.5 s
2018-10-10 17:49:26 R-driveTurn 0.5 s
2018-10-10 17:49:26 R-driveUp 16 s
2018-10-10 17:49:25 R-pairCentral 0x2CD68A
2018-10-10 17:49:26 R-sign off
2019-07-31 07:41:06 RegL_00. 00:00 02:01 0A:2C 0B:D6 0C:8A 15:05 18:00
2019-07-31 07:41:07 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:87 0D:00 0E:A0 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:22
2019-08-20 22:02:17 associatedWith Rolladensteuerung
2019-08-21 21:08:05 deviceMsg 80 (to VCCU)
2019-08-11 02:43:43 inhibit set_off
2019-08-21 21:08:05 level 80
2019-08-21 21:08:05 motor stop:80
2019-08-21 21:08:05 pct 80
2019-08-21 21:08:05 recentStateType info
2019-08-21 21:08:05 state 80
2019-08-21 21:08:05 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 139
cSnd 112CD68A3B9B8802011E,112CD68A3B9B88020128
dlvlCmd ++A0112CD68A3B9B88020128
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +3B9B88,00,00,00
nextSend 1566414485.68832
rxt 0
vccu VCCU
p:
3B9B88
00
00
00
prefIO:
HMLAN
CUL_Stick
mRssi:
mNo 8B
io:
CUL_Stick:
-57
-57
HMLAN:
-57
-57
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL_Stick
flg A
ts 1566414485.58821
ack:
HASH(0x6e94be0)
8B80022CD68A3B9B8800
rssi:
HMLAN:
avg -58
cnt 7
lst -60
max -57
min -60
at_CUL_Stick:
avg -57.125
cnt 16
lst -57
max -56
min -58
at_HMLAN:
avg -60
cnt 16
lst -61
max -58
min -63
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_BlockingTime_afterManual 1800
ASC_BrightnessSensor GH.xx.LS.HelligkeitAussen:brightness
ASC_Closed_Pos 85
ASC_DriveUpMaxDuration 40
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 900
ASC_PrivacyDown_Pos 60
ASC_Roommate_Device rr_Sascha
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 82
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25:100
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 91
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 2000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 2500
ASC_Shading_WaitingPeriod 600
ASC_TempSensor OG.sz.TF.Schlafzimmer
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 23:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 06:40
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:00
ASC_Ventilate_Pos 80
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec OG.sz.TK.FensterSZ
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IODev CUL_Stick
IOgrp VCCU:HMLAN,CUL_Stick
autoReadReg 4_reqStatus
comment Cloudy/sunny 2000 / 2500
Shading Angle 75 / 75
Shading Direction 180
Shading Elev. 25
devStateIcon Auf:fts_shutter_10@green Zu:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
expert 2_raw
firmware 2.5
group Rolladen
model HM-LC-BL1-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000,
room Homekit,Rolladen
serialNr MEQ0391510
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
verbose 3
webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Ok das erste kann ich nachvollziehen und auch sofort fixen. Aber das zweite muss so bleiben. Sprich wenn er Abends ganz schließen will und ein Fenster ist offen wird er immer in die ventilate Position fahren. Sonst macht das Fenster auf ja keinen Sinn.
Es wird nun also so umgesetzt das bei privacy Fahrt tatsächlich die privacy Position angefahren wird ohne zu vergleichen ob das Fenster auf oder zu ist. Später beim ganz schließen wird dann aber das Fenster beachtet.
Version 0.6.29 habe ich soeben ins devel vom Git geschoben.
@COmmanda bitte testen. Die anderen dürfen natürlich auch gerne.
Top!
Ist installiert und in der Testphase.
Gruss
Erst mal vielen Dank für das schöne Modul. Ich habe es seit einigen Monaten im Einsatz für Beschattung und abends zu/morgens auf. Probleme gab es eigentlich nur, wenn mal eine Steuerung nicht erreichbar war, aber da kann ja ASC nix für.
Jetzt habe ich mir einen Türkontakt für die Terasse gebastelt. Twostate, also einfach nur open und closed als Ausgabe. Meine Erwartung war eigentlich, dass der Rollladen hoch geht und oben bleibt, solange open gesetzt ist. Aussperrschutz und so. Jetz ist der Rollladen gerade in shading in, ich mache die Tür auf und nix passiert. Ich mache wieder zu und das Ding fährt hoch - "window closed at day" ist die seltsame Begründung. Ein paar Sekunden oder Minuten später, je nach dem, wann der nächste Wert vom Lichtsensor kommt, geht der Rollladen dann wieder auf Beschattungsposition. Ist die Tür offen wenn der Beschattungszeitpunkt eintritt, wird beschattet, ohne Rücksicht auf Verluste. Zum Glück hab ich noch mehr Türen am Haus, aber so kann es ja nicht gewollt sein.
ShuttersPlace ist terrace, Residents und Roommates gibt es nicht, was muß ich einstellen, dass meine Frau wieder mit mir redet?
Rolladen:
Internals:
FUUID 5cdae3c1-f33f-7a22-cf7b-f97109a230546d2c
NAME RolloWZ_re
NR 74
STATE pct-70
TYPE ROLLO
stoptime 1566474523
READINGS:
2019-05-21 08:19:49 ASC_Enable on
2019-08-22 13:48:43 ASC_ShuttersLastDrive shading in
2019-08-22 13:19:46 ASC_Time_DriveDown 22.08.2019 - 21:06
2019-08-22 13:19:46 ASC_Time_DriveUp 23.08.2019 - 06:06
2019-08-15 20:25:25 associatedWith myASControl
2019-06-23 12:20:12 blocked 1
2019-08-22 13:48:15 command pct-70
2019-08-22 13:48:15 desired_pct 70
2019-08-22 13:48:15 drive-type modul
2019-08-22 13:48:15 last_drive drive-down
2019-08-22 13:48:43 pct 70
2019-08-22 13:48:43 state pct-70
Attributes:
ASC 1
ASC_BrightnessSensor Helligkeitssensor_Sued:P_PV_av
ASC_Closed_Pos 100
ASC_ComfortOpen_Pos 1
ASC_Down astro
ASC_DriveUpMaxDuration 46
ASC_Drive_OffsetStart 49
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 70
ASC_Shading_Direction 200
ASC_Shading_MinMax_Elevation 15
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 70
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 2000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 3000
ASC_Shading_WaitingPeriod 301
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_WindowRec Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType twostate
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
fp_EG 1,1041,5,RolloWZ_re,
rl_autoStop 0
rl_commandDown set ESPEasy_WZ raw event,reAb
rl_commandStop set ESPEasy_WZ raw event,reStop
rl_commandUp set ESPEasy_WZ raw event,reAuf
rl_excessBottom 1
rl_excessTop 1
rl_resetTime 1
rl_secondsDown 38
rl_secondsUp 42
rl_switchTime 1
rl_type normal
room ASC,ESPEasy,Haus,Rollladen
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
verbose 3
webCmd open:closed:stop:pct
ASC:
Internals:
FUUID 5cdae757-f33f-7a22-2664-dbdf7a0e4db0befb
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.21-s19814/2019-07-10 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASControl
NOTIFYDEV global,myASControl,RolloBAD,RolloHWR,RolloKI,RolloKUE,RolloObenO_li,RolloObenO_re,RolloObenW_li,RolloObenW_re,RolloSZ,RolloWC,RolloWZ_li,RolloWZ_re,Tuerkontakt,SonneOst,myTwilight,Helligkeitssensor_Sued,SonneW
NR 135
NTFY_ORDER 51-myASControl
STATE window closed at day
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.21
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-22 06:04:16 RolloBAD_lastPosValue 100
2019-08-22 06:04:16 RolloBAD_nextAstroTimeEvent 22.08.2019 - 20:21
2019-08-22 06:04:16 RolloHWR_lastPosValue 0
2019-08-22 06:04:16 RolloHWR_nextAstroTimeEvent 22.08.2019 - 21:06
2019-08-22 11:50:50 RolloKI_PosValue 60
2019-08-22 11:50:26 RolloKI_lastPosValue 100
2019-08-22 06:35:01 RolloKI_nextAstroTimeEvent 22.08.2019 - 21:06
2019-08-22 06:04:16 RolloKUE_lastPosValue 0
2019-08-22 06:04:16 RolloKUE_nextAstroTimeEvent 22.08.2019 - 21:06
2019-08-22 13:57:10 RolloObenO_li_PosValue 0
2019-08-22 13:56:23 RolloObenO_li_lastPosValue 0
2019-08-22 06:04:16 RolloObenO_li_nextAstroTimeEvent 22.08.2019 - 21:06
2019-08-22 13:56:56 RolloObenO_re_PosValue 0
2019-08-22 13:56:23 RolloObenO_re_lastPosValue 0
2019-08-22 06:04:16 RolloObenO_re_nextAstroTimeEvent 22.08.2019 - 21:06
2019-08-22 06:26:05 RolloObenW_li_PosValue 0
2019-08-22 06:25:02 RolloObenW_li_lastPosValue 0
2019-08-22 06:25:02 RolloObenW_li_nextAstroTimeEvent 22.08.2019 - 21:06
2019-08-22 07:00:40 RolloObenW_re_PosValue 0
2019-08-22 07:00:02 RolloObenW_re_lastPosValue 0
2019-08-22 07:00:02 RolloObenW_re_nextAstroTimeEvent 22.08.2019 - 21:06
2019-08-22 07:00:02 RolloSZ_lastPosValue 0
2019-08-22 07:00:02 RolloSZ_nextAstroTimeEvent 22.08.2019 - 21:06
2019-08-22 06:04:16 RolloWC_lastPosValue 0
2019-08-22 06:04:16 RolloWC_nextAstroTimeEvent 22.08.2019 - 21:06
2019-08-22 11:51:23 RolloWZ_li_lastPosValue 100
2019-08-22 06:04:16 RolloWZ_li_nextAstroTimeEvent 22.08.2019 - 21:06
2019-08-22 14:22:23 RolloWZ_re_PosValue 0
2019-07-29 05:23:18 RolloWZ_re_lastDelayPosValue 0
2019-08-22 14:17:27 RolloWZ_re_lastPosValue 70
2019-08-22 06:04:16 RolloWZ_re_nextAstroTimeEvent 22.08.2019 - 21:06
2019-05-27 19:39:10 ascEnable on
2019-05-14 22:06:34 controlShading on
2019-05-14 21:22:04 hardLockOut off
2019-08-15 20:25:23 room_ASC_ESPEasy_Haus_Rollladen RolloBAD,RolloHWR,RolloKI,RolloKUE,RolloObenO_li,RolloObenO_re,RolloObenW_li,RolloObenW_re,RolloSZ,RolloWC,RolloWZ_li,RolloWZ_re
2019-05-14 21:22:04 selfDefense off
2019-08-22 14:22:23 state window closed at day
2019-08-22 13:19:46 sunriseTimeWeHoliday on
2019-08-15 20:25:23 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
RolloBAD
RolloHWR
RolloKI
RolloKUE
RolloObenO_li
RolloObenO_re
RolloObenW_li
RolloObenW_re
RolloSZ
RolloWC
RolloWZ_li
RolloWZ_re
monitoredDevs:
Helligkeitssensor_Sued:
RolloKI ASC_BrightnessSensor
RolloWZ_li ASC_BrightnessSensor
RolloWZ_re ASC_BrightnessSensor
RolloBAD:
RolloHWR:
RolloKI:
RolloKUE:
RolloObenO_li:
RolloObenO_re:
RolloObenW_li:
RolloObenW_re:
RolloSZ:
RolloWC:
RolloWZ_li:
RolloWZ_re:
SonneOst:
RolloKUE ASC_BrightnessSensor
RolloObenO_li ASC_BrightnessSensor
RolloObenO_re ASC_BrightnessSensor
SonneW:
RolloObenW_li ASC_BrightnessSensor
RolloObenW_re ASC_BrightnessSensor
Tuerkontakt:
RolloWZ_re ASC_WindowRec
myTwilight:
myASControl ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
ASC_expert 1
ASC_tempSensor TempAussen:Temp_av
ASC_twilightDevice myTwilight
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Hallo,
Deine shadingPos dürfte der default ventilatePos entsprechen. Also entweder ventilatePos ändern oder shadinPos. Bin gerade unterwegs daher bitte noch mal in die Commandref schau was Default bei ventilatePos steht.
Grüße
Keine Ahnung, wie der Defaultwert bei Ventilate ist, die Commandref hält sich da auch vornehm zurück: "(default: ist abhängig vom Attribut ASC)"
Hab jetzt Ventilate auf 10 und schon geht alles. Hatte auch mit Ventilate und Comfort open rumexperimentiert, weil ich nicht rausbekommen konnte, welcher Wert wofür benutzt wird. Vielleicht war da noch was falsches drin, obwohl ich das Attribut gelöscht hatte. Das andere Problem, dass der Rollladen trotz geöffneter Tür gefahren ist, scheint auch mit verschwunden zu sein. Danke für die prompte Hilfe.
Habe gerade geschaut. Ist 70. Daher kommt er durcheinander. Also eine andere Position bitte wählen. Entweder für Shading oder für Ventilate
Da bin ich wieder :)
Wie gehabt: Fenster ist auf Kipp!
Nach dem Shading_out fährt der Rolladen nicht auf Open_Pos (0), sondern auf Closed_Pos (85).
Shading_Pos ist 91.
Weshalb kann ich leider nicht nachvollziehen!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 4481 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 4481 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 4481 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 4481 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - ShadingProcessing: OG.sz.RO.SZRolladen - �bergebende Werte - Azimuth:261.6, Elevation: 21.3, Brightness: 4481, OutTemp: 22.9, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 82, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - ShadingProcessing: OG.sz.RO.SZRolladen - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - ShadingProcessing: OG.sz.RO.SZRolladen - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erf�llt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out reserved Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 4481 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 4481 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 4481 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 4481 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 4481 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 4481 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnSetCmdFn: OG.sz.RO.SZRolladen - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 91, Zielposition: 85. Grund der Fahrt: shading out
2019.08.22 18:16:03 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 85
Zitat von: C0mmanda am 22 August 2019, 19:05:29
Da bin ich wieder :)
Wie gehabt: Fenster ist auf Kipp!
Nach dem Shading_out fährt der Rolladen nicht auf Open_Pos (0), sondern auf Closed_Pos (85).
Shading_Pos ist 91.
Weshalb kann ich leider nicht nachvollziehen!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 4481 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 4481 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 4481 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 4481 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - ShadingProcessing: OG.sz.RO.SZRolladen - �bergebende Werte - Azimuth:261.6, Elevation: 21.3, Brightness: 4481, OutTemp: 22.9, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 82, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - ShadingProcessing: OG.sz.RO.SZRolladen - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - ShadingProcessing: OG.sz.RO.SZRolladen - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erf�llt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out reserved Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 4481 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 4481 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 4481 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 4481 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 4481 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 4481 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.22 18:16:03 - FnSetCmdFn: OG.sz.RO.SZRolladen - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 91, Zielposition: 85. Grund der Fahrt: shading out
2019.08.22 18:16:03 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 85
Entschuldige bitte aber das ist doch logischer Unsinn.
sondern auf Closed_Pos (85).
Shading_Pos ist 91.
Wie bitte kann die Beschattungsposition tiefer liegen wie die ClosedPos. Die geschlossen Position muss immer der tiefste Wert sein für das Rollo. So kann das nichts werden.
Zitat von: CoolTux am 22 August 2019, 19:15:24
Entschuldige bitte aber das ist doch logischer Unsinn.
sondern auf Closed_Pos (85).
Shading_Pos ist 91.
Wie bitte kann die Beschattungsposition tiefer liegen wie die ClosedPos. Die geschlossen Position muss immer der tiefste Wert sein für das Rollo. So kann das nichts werden.
Genau genommen würde die Shading_Pos sogar bei 100 liegen während Closed_Pos bei 85 ist. (91 war zum testen gesetzt...)
Warum?
Südfenster, dazu Schlafzimmer.
Wenn die Sonne den lieben langen Tag aufs Fenster knallt sollte der Rolladen möglichst geschlossen sein (Wärmeschutz), beim schlafen bevorzuge ich jedoch einen leicht geöffneten Rolladen zwecks Belüftung.
Aber nun, ich weiß Bescheid und werde mich der Logik des Moduls beugen (müssen).
Danke für den Hinweis!
Zitat von: C0mmanda am 22 August 2019, 19:28:15
Genau genommen würde die Shading_Pos sogar bei 100 liegen während Closed_Pos bei 85 ist. (91 war zum testen gesetzt...)
Warum?
Südfenster, dazu Schlafzimmer.
Wenn die Sonne den lieben langen Tag aufs Fenster knallt sollte der Rolladen möglichst geschlossen sein (Wärmeschutz), beim schlafen bevorzuge ich jedoch einen leicht geöffneten Rolladen zwecks Belüftung.
Aber nun, ich weiß Bescheid und werde mich der Logik des Moduls beugen (müssen).
Danke für den Hinweis!
Weil Closed zu bedeutet. Geschlossen, tiefste Position. Davon geht die Logik des Moduls (und auch meine) aus. Darauf beruhend erfolgen sämtliche feststellungen was die Position des Rollos an geht.
Für Schlafposition kann man darüber nachdenken eine Einstellung für zu machen oder nimmst die Ventilate Position und lässt das Fenster auf oder wenn kein Fenster dann halt ein Fensterdummy.
Das ist mir schon klar, ich wollte dir lediglich eine Erklärung geben wieso und weshalb eine shading_pos durchaus tiefer sein kann als eine closed_pos.
Habe die Werte entsprechend der Logik abgeändert und es sollte funktionieren. Kann ich morgen berichten ;)
Eine ,,sleep_pos" würde ich natürlich dankend annehmen wenn diese mein Problem erschlagen würde.... ::)
Grtz
Zitat von: C0mmanda am 22 August 2019, 20:05:31
Das ist mir schon klar, ich wollte dir lediglich eine Erklärung geben wieso und weshalb eine shading_pos durchaus tiefer sein kann als eine closed_pos.
Habe die Werte entsprechend der Logik abgeändert und es sollte funktionieren. Kann ich morgen berichten ;)
Eine ,,sleep_pos" würde ich natürlich dankend annehmen wenn diese mein Problem erschlagen würde.... ::)
Grtz
Die sleepPos klingt für mich nachvollziehbar und hatten wir hier auch schon zwei drei mal im Gespräch. Daher kann man das ruhig machen.
Ich möchte mich auch mal zu Wort melden, da ich ja das Modul an einem Rollladen teste und bisher nutze.
Morgendliches Öffnen über Zeit und Abendliches schließen über Astro/Civil.
Dann habe ich noch eine Shadingposition und das wars auch schon... Rollladen ist der in der Küche.
Nun sehe ich hier aber im Tread das es noch andere Positionen gibt, diese sind momentan für mich sehr verwirrend da auch jede Menge Abhängigkeiten.
Das müßte mal irgendwie in einer Tabelle festhalten, da ich diese alle nicht nutze weiß ich natürlich auch nicht was jetzt so machbar ist.
Ich würde mir einiges noch wünschen z.B. die zweite Beschattungs Position (soll ja komme hat CoolTux geschrieben evtl. in Version 0.8.x)
Würde sich jetzt bei der Hitze gut machen, so z.B. im Schlafzimmer bei mir welches in Richtung Osten liegt, da könnte der Rollladen morgens gegen 8 Uhr z.B. in die 1. Shadingpos. von 5% oder 10% fahren das ist bei mir fast geschlossen mit wenig Lichteinfall, etwas später dann wenn die Sonne rum ist und im Süden steht könnte eine 2. Shading Pos. von 15% - 20% angefahren werden, es würde Licht einfallen und die Schlitze wären leicht offen.
Abends dann wäre es super wenn der Rollladen sich nicht schließt und auf 50% oder 75% fahren könnte, denn im Schalfzimmer wäre es zum durchlüften Nachts super, denn im Schlafzimmer fahre ich den Rollladn nie auf "Zu" da wäre es ja morgends komplett duster.
Oder gibt es das schon, dass die Abendliche "Zu" Position einstellbar ist..?
Zitat von: moonsorrox am 22 August 2019, 23:56:40
Oder gibt es das schon, dass die Abendliche "Zu" Position einstellbar ist..?
ASC_Closed_Pos
Aktuell sollte die Nachtposition die tiefste der ganzen Logik sein. Das muss nicht zwingend komplett geschlossen sein. Es sollte aber auch keine andere Position drunter sein.
Wir haben ja gerade eine schlafen Position diskutiert die man dann statt ganz zu nehmen kann.
Zitat von: CoolTux am 23 August 2019, 07:10:53
Aktuell sollte die Nachtposition die tiefste der ganzen Logik sein. Das muss nicht zwingend komplett geschlossen sein. Es sollte aber auch keine andere Position drunter sein.
Wir haben ja gerade eine schlafen Position diskutiert die man dann statt ganz zu nehmen kann.
Eben und deshalb würde es mit 50% oder 75% eher schlecht als Nachtschließ Posiion sein
Ich wäre da schon für eine solche "schlafen Position"
Zitat von: JHo am 23 August 2019, 07:08:10
ASC_Closed_Pos
siehe oben da gibt es dann Probleme
Hallo zusammen,
ich habe gerade folgendes bemerkt:
Vor kurzem habe ich manuell eine zusätzliche Zwischenposition für das userattr ASC_Ventilate_Pos manuell aufgenommen (85%). Funktioniert auch.
Heute habe ich nun ein weiteres Rollo hinzugefügt, ASC=2 im Shutterdevice gesetzt und dann im ASC device 'scan for shutters' ausgeführt.
Ergebnis: das neue Rollo ist 'sauber' definiert und startklar.
Das 'alte' jedoch weist jetzt (Auszug) folgendes userattr auf:
ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,85,90,100 ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed
Das Modul hat also einfach nocheinmal das userAttribut ASC_Ventilate_Pos mit den Standardwerten ausgerollt und das manuell geänderte völlig ignoriert, als ob es nicht gesetzt gewesen wäre.
Das ist natürlich unschön (wenn auch besser als einfach kommentarlos überschrieben ::) ) und sollte bei Gelegenheit noch irgendwie abgefangen werden (so ala IF "modifiziertes userattr vorhanden THEN belassen und nix tun").
vG
Olli
P.S. ich sehe gerade, das gleiche Verhalten auch beim userAttribut "ASC_Shading_Pos
Da muss gar nichts abgefangen werden. Einfach die Finger davon lassen. Warum hast Du da eine 85 eingefügt. Das verstehe absolut nicht. Was bringt Dir diese unsinnige Änderung?
Auf die Weise bekommst Du natürlich die Attribute beim Löschen der Zuordnung auch nicht mehr sauber aus dem Device raus.
Hallo CoolTux,
ganz ruhig bleiben... :)
Der Grund ist einfach, dass auf 80% das Rollo noch in der Fensteröffnung steht, bei 90% aber schon ziemlich weit im Oberlicht oberhalb der Fensteröffnung.
Ähnlich ist es bei der Shading_Pos, da ist bei mir bei 10% das Rollo schon fast "zu", bei 20% schon fast 5 cm unten offen; ideal sind da bei mir 14%, an der Position ist die Abschlussleiste unten zu, aber alle Schlitzöffnungen zwischen den Lamellen sind offen, so dass ein wenig Licht ins Zimmer kommt und man nicht bei Tag das Licht einschalten muss.
Falls das mit dem Abfangen zu komplex wird (ich sehe durchaus ein, dass man nicht die eierlegende Wollmilchsau programmieren kann), kann ich mit dem Verhalten des Moduls durchaus leben. ist halt etwas manuelle Arbeit im Anschluss an den scan des ASC-Devices, die aber ja endlich ist und nicht immer wieder wiederholt werden muss.
vG
Olli
Und warum setzt Du solche Sonderwünsche (die im übrigen völlig verständlich) nicht mittels attr Befehl?
attr ROLLO ASC_Ventilate_Pos 85
Man kann jedem Attribut irgendein Wert geben. Am Ende muss das Modul halt was damit anfangen können ASC kann bei den Attributen mit Positionsangaben natürlich auch mit anderen nummerischen Werten was anfangen. Da muss man nichts mit userattr umstellen bitte.
Auweia...
weil man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht.
DANKE!
Habe es jetzt korrekt eingetragen.
Funktioniert auch (welch Wunder, kaum macht man's richtig, geht es auch).
in diesem Sinne gute Nacht
Olli
Super. Und beim nächsten mal bitte vorher Fragen. Freut mich das es nun geht.
Gute Nacht
@CoolTux: Es würde mich auch aufregen, wenn jemand so offensichtlich die Logik des Moduls stört...
Und so etwas wie
Zitatshading_pos durchaus tiefer sein kann als eine closed_pos
ist natürlich barer Unsinn, "closed" ist "closed" und sollte wirklich den Rollladen ganz herunterfahren, so wie man es bei einer Abwesenheit aus Sicherheitsgründen machen würde (Hochschiebesicherungen funktionieren nur dann...).
LG
pah
Die Welt der Rollos ist nun mal vielfältig. Ich musste auch rumdoktern, damit ich meine programmierte Fav-Position mit reinbekomme.
Und manchmal sieht man eben bei den recht komplexen Möglichkeiten nicht den einfachsten Weg.
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 24 August 2019, 06:47:11
@CoolTux: Es würde mich auch aufregen, wenn jemand so offensichtlich die Logik des Moduls stört...
Und so etwas wie ist natürlich barer Unsinn, "closed" ist "closed" und sollte wirklich den Rollladen ganz herunterfahren, so wie man es bei einer Abwesenheit aus Sicherheitsgründen machen würde (Hochschiebesicherungen funktionieren nur dann...).
LG
pah
Hört hört.
Na wenn der Professor das sagt... dann ist das natürlich auch "barer Unsinn".
Wie kann man nur bei nicht komplett geschlossenem Rolladen schlafen wollen.
Also wirklich.... :o
Der Umstand mit der Hochschiebesicherung ist mir dabei durchaus bekannt...
Irgendeine Pille muss man (meist) immer schlucken....
Gruß
Zitat von: C0mmanda am 24 August 2019, 11:24:59
Hört hört.
Na wenn der Professor das sagt... dann ist das natürlich auch "barer Unsinn".
Wie kann man nur bei nicht komplett geschlossenem Rolladen schlafen wollen.
Also wirklich.... :o
Der Umstand mit der Hochschiebesicherung ist mir dabei durchaus bekannt...
Irgendeine Pille muss man (meist) immer schlucken....
Gruß
Aber es ging doch dabei nicht um die schlafen Position des Rollos. Es ging doch um die Closed Position des Rollos. Und das es nicht tiefer wie geschlossen gehen kann ist glaube allen klar. Das wir nun noch eine schlafen Position brauchen ist ok und in meinen Augen auch sinnvoll.
Wäre aber kontraproduktiv, wenn die Position für Schlafen nicht gleich mit der für geschlossen sein könnte, wie bei den anderen Positionen, die sich unterscheiden müssen.
Zitat von: ESP_Fan am 24 August 2019, 12:45:42
Wäre aber kontraproduktiv, wenn die Position für Schlafen nicht gleich mit der für geschlossen sein könnte, wie bei den anderen Positionen, die sich unterscheiden müssen.
Die Schlafen Position wird den selben Stellenwert haben wie die Geschlossen Pos. Zu mindest beim Thema Fenster offen und morgens fahren und Roommate aufstehen.
Zitat von: CoolTux am 19 August 2019, 20:15:27
Sollte weitestgehend mit Residents passen. Wenn nicht melde Dich noch mal.
Ich würde die Schlafräume dennoch mit Roommate versehen. Erstens hilft es mir mit dem Modul und zweitens wäre es sauberer auch für Beschattung.
Hallo CoolTux,
Nachdem ich ja aus allen Devices die Roommates rausgeschmissen habe und nur den RESIDENTS im ASC Device gelassen habe, fahren alle Rollos nachvollziehbar auf und ab.
Ich habe nun wir von dir vorgeschlagen einen Wechsel zwischen "asleep" und "home" implementiert und im Schlafzimmer wieder beide Roommates eingetragen. Und prompt passiert folgendes:
Ich bin den ganzen Tag zu Hause (Homeoffice) und die Rollos fahren brav nach ihren Shading Regeln zu und auf. Bis auf den Rollo im Schlafzimmer. Er fährt beim Shade out nicht hoch. Erst als meine Frau nach Hause kommt und ihr Roommate von Absent auf Home wechselt.
Ich glaube die Logik deines Modul ganz gut verstanden zu haben und es läuft bei mir mit 9 Rollos auch super aber bei den Roommates in den Devices steige ich immer noch nicht durch. Und warum sollte man in den Schlafräumen Roommates eintragen. Vielleicht stehe ich einfach nur auf dem Schlauch. Bei einem z.B. Kinderzimmer, macht es sicher Sinn den entsprechenden Roommate einzutragen. Es macht dann schon ein Unterschied ob der "Bengel" ;) zu Hause ist oder nicht. Aber in einem 2 Personen Haushalt, in dem alle Zimmer von beiden Bewohnern genutzt werden, sehe ich keinen Nutzen. Im Gegenteil es kommt immer wieder zu ungewollten oder ausbleibenden Fahrten.
Zitat von: CoolTux am 24 August 2019, 12:10:39
Aber es ging doch dabei nicht um die schlafen Position des Rollos. Es ging doch um die Closed Position des Rollos. Und das es nicht tiefer wie geschlossen gehen kann ist glaube allen klar. Das wir nun noch eine schlafen Position brauchen ist ok und in meinen Augen auch sinnvoll.
Alles gut, das hatten wir ja bereits geklärt.
Das Problem mit dem nicht erkennen der manuellen Fahrt und gekipptem Fenster bleibt bei mir weiterhin bestehen...
Ich Log kann ich dazu leider auch nichts erkennen.
Um 23:10:51 habe ich den Rolladen manuell auf Pos. 85 eingestellt, ASC hat es schlicht nicht registriert...
2019.08.24 23:10:51 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 85
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.sp.RO.SPRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.1 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.sp.RO.SPRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.1 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
Dann habe ich einen weiteren Test gemacht:
- Um 7:00:37 habe ich den Rolladen manuell auf Pos. 5 gestellt. --> Keine manuelle Fahrt erkannt.
- Fensterkontakt auf closed gesetzt (setstate <device> closed)
- Um 07:01:48 habe ich den Rolladen manuell auf 0 gefahren --> manuelle Fahrt erkannt.
Nachdem der Fensterkontakt einmal geschlossen war werden manuelle Fahrten eine gewisse Zeit erkannt. Wann genau es passiert das diese nicht mehr erkannt werden habe ich noch nicht herausgefunden.
2019.08.25 07:00:37 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 5
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:37 - EventProcessingShutters: OG.sz.RO.SZRolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566709237 Last Position Timestamp: 1566709202 Drive Up Max Duration: 40 Last Position: 80 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:37 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:39 - EventProcessingShutters: OG.sz.RO.SZRolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566709239 Last Position Timestamp: 1566709202 Drive Up Max Duration: 40 Last Position: 80 aktuelle Position: 5
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:39 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.sp.RO.SPRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.1 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.sp.RO.SPRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.1 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.25 07:00:57 1: [Freezemon] FreezeMon: Long function call detected ReadFn:KODI_KU - 1.099163 seconds
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: EG.sp.RO.SPRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.1 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: EG.sp.RO.SPRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.1 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.25 07:01:48 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:48 - EventProcessingShutters: OG.sz.RO.SZRolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566709308 Last Position Timestamp: 1566709202 Drive Up Max Duration: 40 Last Position: 80 aktuelle Position: 5
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:48 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:48 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:51 - EventProcessingShutters: OG.sz.RO.SZRolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566709311 Last Position Timestamp: 1566709202 Drive Up Max Duration: 40 Last Position: 80 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:51 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
Zitat von: C0mmanda am 25 August 2019, 07:33:30
Alles gut, das hatten wir ja bereits geklärt.
Das Problem mit dem nicht erkennen der manuellen Fahrt und gekipptem Fenster bleibt bei mir weiterhin bestehen...
Ich Log kann ich dazu leider auch nichts erkennen.
Um 23:10:51 habe ich den Rolladen manuell auf Pos. 85 eingestellt, ASC hat es schlicht nicht registriert...
2019.08.24 23:10:51 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 85
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.sp.RO.SPRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.1 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.sp.RO.SPRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.1 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.24 23:10:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
Dann habe ich einen weiteren Test gemacht:
- Um 7:00:37 habe ich den Rolladen manuell auf Pos. 5 gestellt. --> Keine manuelle Fahrt erkannt.
- Fensterkontakt auf closed gesetzt (setstate <device> closed)
- Um 07:01:48 habe ich den Rolladen manuell auf 0 gefahren --> manuelle Fahrt erkannt.
Nachdem der Fensterkontakt einmal geschlossen war werden manuelle Fahrten eine gewisse Zeit erkannt. Wann genau es passiert das diese nicht mehr erkannt werden habe ich noch nicht herausgefunden.
2019.08.25 07:00:37 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 5
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:37 - EventProcessingShutters: OG.sz.RO.SZRolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566709237 Last Position Timestamp: 1566709202 Drive Up Max Duration: 40 Last Position: 80 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:37 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:39 - EventProcessingShutters: OG.sz.RO.SZRolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566709239 Last Position Timestamp: 1566709202 Drive Up Max Duration: 40 Last Position: 80 aktuelle Position: 5
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:39 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.sp.RO.SPRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.1 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.sp.RO.SPRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.1 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:00:55 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.25 07:00:57 1: [Freezemon] FreezeMon: Long function call detected ReadFn:KODI_KU - 1.099163 seconds
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: EG.sp.RO.SPRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.1 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: EG.sp.RO.SPRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.1 - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:25 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.25 07:01:48 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:48 - EventProcessingShutters: OG.sz.RO.SZRolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566709308 Last Position Timestamp: 1566709202 Drive Up Max Duration: 40 Last Position: 80 aktuelle Position: 5
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:48 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:48 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:51 - EventProcessingShutters: OG.sz.RO.SZRolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566709311 Last Position Timestamp: 1566709202 Drive Up Max Duration: 40 Last Position: 80 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.25 07:01:51 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
Guten Morgen,
Kann es sein das Du nicht die GitHub Version mehr verwendest? Oder hattest Du sie nie verwendet?
Ich sehe nur die komischen Zeichen in der Logausgaben welche eigentlich mit einer aktuellen Gitversion weg sein sollten.
Zitat von: Borkk am 25 August 2019, 00:41:47
Hallo CoolTux,
Nachdem ich ja aus allen Devices die Roommates rausgeschmissen habe und nur den RESIDENTS im ASC Device gelassen habe, fahren alle Rollos nachvollziehbar auf und ab.
Ich habe nun wir von dir vorgeschlagen einen Wechsel zwischen "asleep" und "home" implementiert und im Schlafzimmer wieder beide Roommates eingetragen. Und prompt passiert folgendes:
Ich bin den ganzen Tag zu Hause (Homeoffice) und die Rollos fahren brav nach ihren Shading Regeln zu und auf. Bis auf den Rollo im Schlafzimmer. Er fährt beim Shade out nicht hoch. Erst als meine Frau nach Hause kommt und ihr Roommate von Absent auf Home wechselt.
Ich glaube die Logik deines Modul ganz gut verstanden zu haben und es läuft bei mir mit 9 Rollos auch super aber bei den Roommates in den Devices steige ich immer noch nicht durch. Und warum sollte man in den Schlafräumen Roommates eintragen. Vielleicht stehe ich einfach nur auf dem Schlauch. Bei einem z.B. Kinderzimmer, macht es sicher Sinn den entsprechenden Roommate einzutragen. Es macht dann schon ein Unterschied ob der "Bengel" ;) zu Hause ist oder nicht. Aber in einem 2 Personen Haushalt, in dem alle Zimmer von beiden Bewohnern genutzt werden, sehe ich keinen Nutzen. Im Gegenteil es kommt immer wieder zu ungewollten oder ausbleibenden Fahrten.
Was hast Du im Schlafraum für ein ShadingMode gesetzt?
Sinn macht es da man auch mal am Tag schlafen will oder man länger schläft wie andere Familienmitglieder und dadurch Frühs nicht sein Rollo offen haben will.
Zitat von: CoolTux am 25 August 2019, 08:26:52
Guten Morgen,
Kann es sein das Du nicht die GitHub Version mehr verwendest? Oder hattest Du sie nie verwendet?
Ich sehe nur die komischen Zeichen in der Logausgaben welche eigentlich mit einer aktuellen Gitversion weg sein sollten.
Doch, bin nach wie vor auf der GitHub Version 0.6.29 vom 20. oder 21.08., installiert am 22.08.
Und jetzt gerade nochmal auf den aktuellsten Commit vom 22.08. ge-updated.
Dann muss ich mir das Thema noch mal anschauen was die Sonderzeichen an geht.
Bezüglich manuelle Fährt werde ich die Tage extra Debugausgaben einbauen. Ich will sehen wo er hängen bleibt.
Zitat von: CoolTux am 25 August 2019, 09:07:21
Dann muss ich mir das Thema noch mal anschauen was die Sonderzeichen an geht.
Bezüglich manuelle Fährt werde ich die Tage extra Debugausgaben einbauen. Ich will sehen wo er hängen bleibt.
OK.
Kann es auch an mir liegen dass die Sonderzeichen nicht korrekt angezeigt werden?
Will ich nicht ausschliessen!
Ich werde dann erstmal das debug-logging ausschalten bis du soweit bist. Das Log wird verdammt groß dadurch :D
grtz
Bin noch nicht drauf gekommen, warum meine Rollläden nicht bei der Beschattung richtig fahren bzw. überhaupt nicht.
Hab hier nun mal probiert den Ertrag der PV Anlage als Helligkeitssensor zu definieren, der mir irgendwie besser geeignet scheint als der Lichtsensor, der nur von einer Himmelsrichtung vernünftige Werte liefert.
Hier mal die Grafik der beiden Sensoren übereinander und dann noch meine Settings. Vielleicht sieht da jemand den Fehler.
Natürlich gibts dann später auch wieder den Fall, dass im Winter die Logik umgekehrt sein muss, also wenn niemand zuhause ist und die Sonne scheint, sollen die Rollos rauf fahren, wenn dadurch die Räume geheizt werden.
Ich habe auch die PV-Anlage als Helligkeitssensor definiert, allerdings nur für die Fenster, die die gleiche Ausrichtung haben.
Dein Bild zeigt einen Tag mit relativ wechselhafter Einstrahlung, das kann dazu führen, dass die Solarleistung stark schwankt und so innerhalb der Wartezeit immer mal wieder unter den Grenzwert für die Beschattung rutscht. Ich habe mir mit movingAverage einen Durchschnittswert über 15 min gebastelt, der als Helligkeitssensor dient. Funktioniert gut, hab aber die Wartezeit (ASC_Shading_WaitingPeriod) zusätzlich auf 5 min runter gesetzt, damit insgesamt nicht so viel Verzögerung drin ist.
Zitat von: ESP_Fan am 25 August 2019, 23:18:59
Ich habe auch die PV-Anlage als Helligkeitssensor definiert, allerdings nur für die Fenster, die die gleiche Ausrichtung haben.
Dein Bild zeigt einen Tag mit relativ wechselhafter Einstrahlung, das kann dazu führen, dass die Solarleistung stark schwankt und so innerhalb der Wartezeit immer mal wieder unter den Grenzwert für die Beschattung rutscht. Ich habe mir mit movingAverage einen Durchschnittswert über 15 min gebastelt, der als Helligkeitssensor dient. Funktioniert gut, hab aber die Wartezeit (ASC_Shading_WaitingPeriod) zusätzlich auf 5 min runter gesetzt, damit insgesamt nicht so viel Verzögerung drin ist.
Im Prinzip hätte ich einen Wert von 3000-5000 definiert, allerdings fahren meine Rollos einfach nicht runter für die Beschattung und ich weiß nicht warum. Die 3000 Watt macht die Anlage auch bei indirekter Einstrahlung, somit ist das ca. der Grenzwert.
Hallo,
folgende Beobachtung hatte ich gemacht:
Ausgangssituation: Terassenschiebetür mit Fensterkontakt und linkem und rechtem Rollladen. Beide befinden sich in der Beschattung.
1. Terassentür wird geöffnet. Beide Rollläden bleiben in der Beschattung.
=> sollte der Rollladen nicht hochfahren wenn die Tür geöffnet wird? Das erinnert mich irgendwie noch an mein genanntes Problem in diesem Post:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg963575.html#msg963575 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg963575.html#msg963575)
2. Linker Rollladen wird manuell hochgefahren. ASC_BlockingTime_afterManual wird abgewartet.
3. Terassentür wird geschlossen. Linker Rollladen fährt in die Beschattung.
=> sehr gut
4. Rechter Rollladen fährt hoch.
=> sollte dieser nicht noch in der Beschattung bleiben? Nach einer gewissen Zeit (ASC_Shading_WaitingPeriod, ...) fährt dieser aber auch wieder in die Beschattung.
Bei 1. und 4. könnte noch ein Fehler vorliegen, oder?
Log:
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 45771 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - �bergebende Werte - Azimuth:113.51, Elevation: 30.18, Brightness: 45771, OutTemp: 21.9, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 45771 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:113.51, Elevation: 30.18, Brightness: 45771, OutTemp: 21.9, Fenster Position: 270, Winkel Links: 60, Winkel Rechts: 10, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 45771 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - �bergebende Werte - Azimuth:113.51, Elevation: 30.18, Brightness: 45771, OutTemp: 21.9, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
...
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:28 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:28 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:28 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:28 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.26 10:01:44.460 3: [Astro] No altitude attribute set in global device, using 0.0 m above sea level
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:55 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_r - RECEIVED EVENT: state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:55 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_r - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:55 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_l - RECEIVED EVENT: state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:55 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_l - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:28 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:28 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:28 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
...
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 46717 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - �bergebende Werte - Azimuth:113.51, Elevation: 30.18, Brightness: 46717, OutTemp: 21.7, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 46717 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:113.51, Elevation: 30.18, Brightness: 46717, OutTemp: 21.7, Fenster Position: 270, Winkel Links: 60, Winkel Rechts: 10, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 46717 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - �bergebende Werte - Azimuth:113.51, Elevation: 30.18, Brightness: 46717, OutTemp: 21.7, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
...
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:30 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:30 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:30 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:30 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:30 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566806550 Last Position Timestamp: 1566805099 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:31 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:31 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:31 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:31 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:31 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:31 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
...
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:31 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:31 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:31 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_r - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - EventProcessingTwilightDevice: asc_Rollladen - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung �ber alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_l RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 46717, OutTemp: 21.7, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: JA, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgef�hrt
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_r RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 46717, OutTemp: 21.7, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgef�hrt
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - EventProcessingTwilightDevice: 1_06_KU_Rollladen RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 46717, OutTemp: 21.7, Fenster Position: 270, Winkel Links: 60, Winkel Rechts: 10, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - EventProcessingTwilightDevice: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgef�hrt
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:31 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:31 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:31 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:31 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
...
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 46872 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 46872, OutTemp: 21.8, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: JA, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 46872 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 46872, OutTemp: 21.8, Fenster Position: 270, Winkel Links: 60, Winkel Rechts: 10, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 46872 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 46872, OutTemp: 21.8, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
...
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 47321 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 47321, OutTemp: 22.0, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: JA, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 47321 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 47321, OutTemp: 22.0, Fenster Position: 270, Winkel Links: 60, Winkel Rechts: 10, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 47321 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 47321, OutTemp: 22.0, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
...
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:37 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:37 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_r - RECEIVED EVENT: state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_r - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_r Event Closed
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnSetCmdFn: 1_02_WZ_Rollladen_r - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 30, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: window closed at day
2019.08.26 10:04:47.470 3: CUL_HM set 1_02_WZ_Rollladen_r pct 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_r - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_r - NoOffset: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_l - RECEIVED EVENT: state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_l - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_l Event Closed
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnSetCmdFn: 1_02_WZ_Rollladen_l - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 30. Grund der Fahrt: shading in
2019.08.26 10:04:47.589 3: CUL_HM set 1_02_WZ_Rollladen_l pct 30
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_l - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_l - NoOffset: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_r - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566806687 Last Position Timestamp: 1566806687 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 30 aktuelle Position: 30
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:48 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566806688 Last Position Timestamp: 1566806687 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:48 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:08 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566806708 Last Position Timestamp: 1566806687 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 30
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:08 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:12 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_r - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566806712 Last Position Timestamp: 1566806687 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 30 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:12 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:37 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:37 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:37 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
...
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 47321 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 47321, OutTemp: 22.0, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: JA, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 47321 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 47321, OutTemp: 22.0, Fenster Position: 270, Winkel Links: 60, Winkel Rechts: 10, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 47321 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 47321, OutTemp: 22.0, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
list 1_02_WZ_Rollladen_l:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
.triggerUsed 1
DEF 4F320B
FUUID 5c54237f-f33f-cf0a-a643-72548756feb57505
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.199830/2019-08-11
HMLAN1_MSGCNT 26
HMLAN1_RAWMSG E4F320B,0000,509E7F1E,FF,FFC0,49A4104F320B23A38D06010000
HMLAN1_RSSI -64
HMLAN1_TIME 2019-08-25 15:27:32
HMUART0_MSGCNT 16
HMUART0_RAWMSG 0500004C49A4104F320B23A38D06010000
HMUART0_RSSI -76
HMUART0_TIME 2019-08-25 15:27:32
HMUART1_MSGCNT 24
HMUART1_RAWMSG 0500003549A4104F320B23A38D06010000
HMUART1_RSSI -53
HMUART1_TIME 2019-08-25 15:27:32
HMUART2_MSGCNT 24
HMUART2_RAWMSG 0500002C49A4104F320B23A38D06010000
HMUART2_RSSI -44
HMUART2_TIME 2019-08-25 15:27:32
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 90
NAME 1_02_WZ_Rollladen_l
NOTIFYDEV global
NR 286
NTFY_ORDER 50-1_02_WZ_Rollladen_l
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:49 - t:10 s:4F320B d:23A38D 06010000
protLastRcv 2019-08-25 15:27:32
protRcv 25 last_at:2019-08-25 15:27:32
protSnd 26 last_at:2019-08-25 15:27:32
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:7 min:-74 max:-68 avg:-70.85 lst:-70
rssi_at_HMLAN1 cnt:26 min:-75 max:-59 avg:-65.26 lst:-64
rssi_at_HMUART0 cnt:16 min:-78 max:-74 avg:-75.62 lst:-76
rssi_at_HMUART1 cnt:24 min:-61 max:-52 avg:-56.58 lst:-53
rssi_at_HMUART2 cnt:24 min:-51 max:-40 avg:-45.5 lst:-44
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-08-08 09:35:29 .peerListRDate 2019-08-08 09:35:29
2019-08-25 15:27:32 .protLastRcv 2019-08-25 15:27:32
2019-06-04 11:23:01 ASC_Enable on
2019-08-25 15:27:32 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-08-25 20:37:22 ASC_Time_DriveDown 26.08.2019 - 20:37
2019-08-25 20:37:22 ASC_Time_DriveUp 26.08.2019 - 08:00
2019-08-08 08:50:57 Activity alive
2019-08-25 15:26:11 CommandAccepted yes
2019-06-04 11:22:43 D-firmware 2.8
2019-06-04 11:22:43 D-serialNr NEQ1220810
2019-08-08 09:35:28 PairedTo 0x23A38D
2019-06-04 10:45:09 R-confBtnTime permanent
2019-06-04 10:45:10 R-driveDown 26 s
2019-06-04 10:45:10 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-04 10:45:10 R-driveUp 27.9 s
2019-06-04 10:45:09 R-intKeyVisib invisib
2019-06-04 10:45:09 R-localResDis off
2019-06-04 10:45:09 R-pairCentral 0x23A38D
2019-06-04 10:45:10 R-refRunCounter 0
2019-06-04 10:45:10 R-sign off
2019-06-04 10:45:10 R-statusInfoMinDly 2 s
2019-06-04 10:45:10 R-statusInfoRandom 1 s
2019-06-04 10:45:10 R-transmitTryMax 6
2019-08-08 09:35:28 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
2019-08-08 09:35:29 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:17 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-08-24 09:45:53 associatedWith asc_Rollladen
2019-08-25 15:27:32 deviceMsg off (to VCCU)
2019-07-24 15:53:13 inhibit set_off
2019-08-25 15:27:32 level 0
2019-08-25 15:27:32 motor stop:off
2019-08-25 15:27:32 pct 0
2019-08-08 09:35:22 powerOn 2019-08-08 09:35:22
2019-08-25 15:27:32 recentStateType info
2019-08-25 15:27:32 state off
2019-08-25 15:27:32 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 73
cSnd 1123A38D4F320B02013C,1123A38D4F320B02013C
dlvlCmd ++A01123A38D4F320B02013C
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +4F320B,00,00,00
nextSend 1566739652.78858
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F320B
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 49
io:
HMLAN1:
-60
-60
HMUART0:
-76
-76
HMUART1:
-53
-53
HMUART2:
-44
-44
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART0
flg A
ts 1566739652.24009
ack:
HASH(0xbd84c978)
49800223A38D4F320B00
rssi:
HMLAN1:
avg -70.8571428571429
cnt 7
lst -70
max -68
min -74
at_HMLAN1:
avg -65.2692307692308
cnt 26
lst -64
max -59
min -75
at_HMUART0:
avg -75.625
cnt 16
lst -76
max -74
min -78
at_HMUART1:
avg -56.5833333333333
cnt 24
lst -53
max -52
min -61
at_HMUART2:
avg -45.5
cnt 24
lst -44
max -40
min -51
tmpl:
Attributes:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor ws980wifi:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 30
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut soft
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 60
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 30000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 40000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_02_WZ_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room 1_02_WZ,9_06_CUL_HM
serialNr NEQ1220810
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
list 1_02_WZ_Rollladen_r:
konfiguriert wie der Linke
list asc_Rollladen
Internals:
.FhemMetaInternals 1
FUUID 5c765ad0-f33f-cf0a-55eb-449998b200d8a87e
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.27-s19998/2019-08-14 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME asc_Rollladen
NOTIFYDEV global,asc_Rollladen,1_02_WZ_Rollladen_l,1_02_WZ_Rollladen_r,1_06_KU_Rollladen,1_06_KU_Tuerkontakt,1_02_WZ_Tuerkontakt,ws980wifi,tw_Altenglan,residents,1_06_KU_Rollladen,1_02_WZ_Rollladen_r,1_02_WZ_Rollladen_l
NR 391
NTFY_ORDER 51-asc_Rollladen
STATE day open
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.27
.attraggr:
.attrminint:
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-25 12:16:46 .monitoredDevs {"tw_Altenglan":{"asc_Rollladen":"ASC_twilightDevice"},"1_02_WZ_Rollladen_l":{},"1_02_WZ_Rollladen_r":{},"1_02_WZ_Tuerkontakt":{"1_02_WZ_Rollladen_r":"ASC_WindowRec","1_02_WZ_Rollladen_l":"ASC_WindowRec"},"1_06_KU_Rollladen":{},"1_06_KU_Tuerkontakt":{"1_06_KU_Rollladen":"ASC_WindowRec"},"residents":{"asc_Rollladen":"ASC_residentsDev"},"ws980wifi":{"1_06_KU_Rollladen":"ASC_BrightnessSensor","1_02_WZ_Rollladen_r":"ASC_BrightnessSensor","1_02_WZ_Rollladen_l":"ASC_BrightnessSensor"}}
2019-08-25 15:27:32 1_02_WZ_Rollladen_l_PosValue 0
2019-07-26 08:30:02 1_02_WZ_Rollladen_l_lastDelayPosValue 100
2019-08-25 20:37:22 1_02_WZ_Rollladen_l_lastPosValue 100
2019-08-25 20:37:22 1_02_WZ_Rollladen_l_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 08:00
2019-08-25 15:27:32 1_02_WZ_Rollladen_r_PosValue 0
2019-08-01 21:20:48 1_02_WZ_Rollladen_r_lastDelayPosValue 0
2019-08-25 20:37:22 1_02_WZ_Rollladen_r_lastPosValue 30
2019-08-25 20:37:22 1_02_WZ_Rollladen_r_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 08:00
2019-08-26 07:00:33 1_06_KU_Rollladen_PosValue 100
2019-07-26 07:30:02 1_06_KU_Rollladen_lastDelayPosValue 100
2019-08-26 07:00:02 1_06_KU_Rollladen_lastPosValue 0
2019-08-26 07:00:02 1_06_KU_Rollladen_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 07:30
2019-06-04 11:16:22 ascEnable on
2019-06-25 08:52:07 controlShading on
2019-07-24 15:43:58 hardLockOut off
2019-02-27 10:39:29 partyMode off
2019-08-24 09:45:52 room_1_02_WZ_9_06_CUL_HM 1_02_WZ_Rollladen_l,1_02_WZ_Rollladen_r
2019-08-24 09:45:52 room_1_06_KU_9_06_CUL_HM 1_06_KU_Rollladen
2019-02-27 10:39:29 selfDefense off
2019-08-26 07:00:33 state day open
2019-03-01 16:27:16 sunriseTimeWeHoliday on
2019-08-24 09:45:52 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
1_02_WZ_Rollladen_l
1_02_WZ_Rollladen_r
1_06_KU_Rollladen
monitoredDevs:
1_02_WZ_Rollladen_l:
1_02_WZ_Rollladen_r:
1_02_WZ_Tuerkontakt:
1_02_WZ_Rollladen_l ASC_WindowRec
1_02_WZ_Rollladen_r ASC_WindowRec
1_06_KU_Rollladen:
1_06_KU_Tuerkontakt:
1_06_KU_Rollladen ASC_WindowRec
residents:
asc_Rollladen ASC_residentsDev
tw_Altenglan:
asc_Rollladen ASC_twilightDevice
ws980wifi:
1_02_WZ_Rollladen_l ASC_BrightnessSensor
1_02_WZ_Rollladen_r ASC_BrightnessSensor
1_06_KU_Rollladen ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -2
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_residentsDev residents:state
ASC_tempSensor ws980wifi:temperature
ASC_twilightDevice tw_Altenglan
DbLogExclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
group Rollladen
icon fts_shutter_automatic
room 1_02_WZ,1_06_KU
Vielen Dank.
Gruß Daniel
Zitat von: C0mmanda am 25 August 2019, 09:17:47
OK.
Kann es auch an mir liegen dass die Sonderzeichen nicht korrekt angezeigt werden?
Will ich nicht ausschliessen!
Ich werde dann erstmal das debug-logging ausschalten bis du soweit bist. Das Log wird verdammt groß dadurch :D
grtz
Ich habe eine angepasste Develversion ins Git geladen. Die Version ist die selbe geblieben. Kannst Du die bitte einmal testen?
Grüße
Zitat von: dancatt am 26 August 2019, 10:32:33
Hallo,
folgende Beobachtung hatte ich gemacht:
Ausgangssituation: Terassenschiebetür mit Fensterkontakt und linkem und rechtem Rollladen. Beide befinden sich in der Beschattung.
1. Terassentür wird geöffnet. Beide Rollläden bleiben in der Beschattung.
=> sollte der Rollladen nicht hochfahren wenn die Tür geöffnet wird? Das erinnert mich irgendwie noch an mein genanntes Problem in diesem Post:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg963575.html#msg963575 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg963575.html#msg963575)
2. Linker Rollladen wird manuell hochgefahren. ASC_BlockingTime_afterManual wird abgewartet.
3. Terassentür wird geschlossen. Linker Rollladen fährt in die Beschattung.
=> sehr gut
4. Rechter Rollladen fährt hoch.
=> sollte dieser nicht noch in der Beschattung bleiben? Nach einer gewissen Zeit (ASC_Shading_WaitingPeriod, ...) fährt dieser aber auch wieder in die Beschattung.
Bei 1. und 4. könnte noch ein Fehler vorliegen, oder?
Log:
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 45771 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - �bergebende Werte - Azimuth:113.51, Elevation: 30.18, Brightness: 45771, OutTemp: 21.9, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 45771 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:113.51, Elevation: 30.18, Brightness: 45771, OutTemp: 21.9, Fenster Position: 270, Winkel Links: 60, Winkel Rechts: 10, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 45771 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - �bergebende Werte - Azimuth:113.51, Elevation: 30.18, Brightness: 45771, OutTemp: 21.9, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:26 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
...
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:28 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:28 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:28 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:28 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.26 10:01:44.460 3: [Astro] No altitude attribute set in global device, using 0.0 m above sea level
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:55 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_r - RECEIVED EVENT: state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:55 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_r - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:55 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_l - RECEIVED EVENT: state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:01:55 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_l - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:28 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:28 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:28 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
...
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 46717 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - �bergebende Werte - Azimuth:113.51, Elevation: 30.18, Brightness: 46717, OutTemp: 21.7, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 46717 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:113.51, Elevation: 30.18, Brightness: 46717, OutTemp: 21.7, Fenster Position: 270, Winkel Links: 60, Winkel Rechts: 10, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 46717 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - �bergebende Werte - Azimuth:113.51, Elevation: 30.18, Brightness: 46717, OutTemp: 21.7, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:29 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
...
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:30 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:30 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:30 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:30 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:30 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566806550 Last Position Timestamp: 1566805099 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:31 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:31 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:31 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:31 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:31 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:31 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
...
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:31 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:31 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:31 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_r - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - EventProcessingTwilightDevice: asc_Rollladen - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung �ber alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_l RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 46717, OutTemp: 21.7, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: JA, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgef�hrt
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_r RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 46717, OutTemp: 21.7, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - EventProcessingTwilightDevice: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgef�hrt
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - EventProcessingTwilightDevice: 1_06_KU_Rollladen RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 46717, OutTemp: 21.7, Fenster Position: 270, Winkel Links: 60, Winkel Rechts: 10, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:02:39 - EventProcessingTwilightDevice: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgef�hrt
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:31 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:31 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:31 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:31 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
...
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 46872 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 46872, OutTemp: 21.8, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: JA, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 46872 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 46872, OutTemp: 21.8, Fenster Position: 270, Winkel Links: 60, Winkel Rechts: 10, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 46872 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 46872, OutTemp: 21.8, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:03:32 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
...
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 47321 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 47321, OutTemp: 22.0, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: JA, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 47321 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 47321, OutTemp: 22.0, Fenster Position: 270, Winkel Links: 60, Winkel Rechts: 10, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 47321 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 47321, OutTemp: 22.0, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:35 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
...
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:37 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:37 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_r - RECEIVED EVENT: state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_r - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_r Event Closed
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnSetCmdFn: 1_02_WZ_Rollladen_r - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 30, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: window closed at day
2019.08.26 10:04:47.470 3: CUL_HM set 1_02_WZ_Rollladen_r pct 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_r - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_r - NoOffset: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_l - RECEIVED EVENT: state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_l - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - EventProcessingWindowRec: 1_02_WZ_Rollladen_l Event Closed
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnSetCmdFn: 1_02_WZ_Rollladen_l - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 30. Grund der Fahrt: shading in
2019.08.26 10:04:47.589 3: CUL_HM set 1_02_WZ_Rollladen_l pct 30
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_l - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_l - NoOffset: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_r - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566806687 Last Position Timestamp: 1566806687 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 30 aktuelle Position: 30
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:47 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:48 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566806688 Last Position Timestamp: 1566806687 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:04:48 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:08 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566806708 Last Position Timestamp: 1566806687 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 30
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:08 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:12 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_r - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566806712 Last Position Timestamp: 1566806687 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 30 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:12 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:37 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:37 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:37 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
...
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 47321 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 47321, OutTemp: 22.0, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: JA, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 47321 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 47321, OutTemp: 22.0, Fenster Position: 270, Winkel Links: 60, Winkel Rechts: 10, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 47321 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - �bergebende Werte - Azimuth:114.66, Elevation: 30.92, Brightness: 47321, OutTemp: 22.0, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 10:05:38 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
list 1_02_WZ_Rollladen_l:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
.triggerUsed 1
DEF 4F320B
FUUID 5c54237f-f33f-cf0a-a643-72548756feb57505
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.199830/2019-08-11
HMLAN1_MSGCNT 26
HMLAN1_RAWMSG E4F320B,0000,509E7F1E,FF,FFC0,49A4104F320B23A38D06010000
HMLAN1_RSSI -64
HMLAN1_TIME 2019-08-25 15:27:32
HMUART0_MSGCNT 16
HMUART0_RAWMSG 0500004C49A4104F320B23A38D06010000
HMUART0_RSSI -76
HMUART0_TIME 2019-08-25 15:27:32
HMUART1_MSGCNT 24
HMUART1_RAWMSG 0500003549A4104F320B23A38D06010000
HMUART1_RSSI -53
HMUART1_TIME 2019-08-25 15:27:32
HMUART2_MSGCNT 24
HMUART2_RAWMSG 0500002C49A4104F320B23A38D06010000
HMUART2_RSSI -44
HMUART2_TIME 2019-08-25 15:27:32
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 90
NAME 1_02_WZ_Rollladen_l
NOTIFYDEV global
NR 286
NTFY_ORDER 50-1_02_WZ_Rollladen_l
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:49 - t:10 s:4F320B d:23A38D 06010000
protLastRcv 2019-08-25 15:27:32
protRcv 25 last_at:2019-08-25 15:27:32
protSnd 26 last_at:2019-08-25 15:27:32
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:7 min:-74 max:-68 avg:-70.85 lst:-70
rssi_at_HMLAN1 cnt:26 min:-75 max:-59 avg:-65.26 lst:-64
rssi_at_HMUART0 cnt:16 min:-78 max:-74 avg:-75.62 lst:-76
rssi_at_HMUART1 cnt:24 min:-61 max:-52 avg:-56.58 lst:-53
rssi_at_HMUART2 cnt:24 min:-51 max:-40 avg:-45.5 lst:-44
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-08-08 09:35:29 .peerListRDate 2019-08-08 09:35:29
2019-08-25 15:27:32 .protLastRcv 2019-08-25 15:27:32
2019-06-04 11:23:01 ASC_Enable on
2019-08-25 15:27:32 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-08-25 20:37:22 ASC_Time_DriveDown 26.08.2019 - 20:37
2019-08-25 20:37:22 ASC_Time_DriveUp 26.08.2019 - 08:00
2019-08-08 08:50:57 Activity alive
2019-08-25 15:26:11 CommandAccepted yes
2019-06-04 11:22:43 D-firmware 2.8
2019-06-04 11:22:43 D-serialNr NEQ1220810
2019-08-08 09:35:28 PairedTo 0x23A38D
2019-06-04 10:45:09 R-confBtnTime permanent
2019-06-04 10:45:10 R-driveDown 26 s
2019-06-04 10:45:10 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-04 10:45:10 R-driveUp 27.9 s
2019-06-04 10:45:09 R-intKeyVisib invisib
2019-06-04 10:45:09 R-localResDis off
2019-06-04 10:45:09 R-pairCentral 0x23A38D
2019-06-04 10:45:10 R-refRunCounter 0
2019-06-04 10:45:10 R-sign off
2019-06-04 10:45:10 R-statusInfoMinDly 2 s
2019-06-04 10:45:10 R-statusInfoRandom 1 s
2019-06-04 10:45:10 R-transmitTryMax 6
2019-08-08 09:35:28 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
2019-08-08 09:35:29 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:17 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-08-24 09:45:53 associatedWith asc_Rollladen
2019-08-25 15:27:32 deviceMsg off (to VCCU)
2019-07-24 15:53:13 inhibit set_off
2019-08-25 15:27:32 level 0
2019-08-25 15:27:32 motor stop:off
2019-08-25 15:27:32 pct 0
2019-08-08 09:35:22 powerOn 2019-08-08 09:35:22
2019-08-25 15:27:32 recentStateType info
2019-08-25 15:27:32 state off
2019-08-25 15:27:32 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 73
cSnd 1123A38D4F320B02013C,1123A38D4F320B02013C
dlvlCmd ++A01123A38D4F320B02013C
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +4F320B,00,00,00
nextSend 1566739652.78858
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F320B
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 49
io:
HMLAN1:
-60
-60
HMUART0:
-76
-76
HMUART1:
-53
-53
HMUART2:
-44
-44
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART0
flg A
ts 1566739652.24009
ack:
HASH(0xbd84c978)
49800223A38D4F320B00
rssi:
HMLAN1:
avg -70.8571428571429
cnt 7
lst -70
max -68
min -74
at_HMLAN1:
avg -65.2692307692308
cnt 26
lst -64
max -59
min -75
at_HMUART0:
avg -75.625
cnt 16
lst -76
max -74
min -78
at_HMUART1:
avg -56.5833333333333
cnt 24
lst -53
max -52
min -61
at_HMUART2:
avg -45.5
cnt 24
lst -44
max -40
min -51
tmpl:
Attributes:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor ws980wifi:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 30
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut soft
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 60
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 30000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 40000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_02_WZ_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room 1_02_WZ,9_06_CUL_HM
serialNr NEQ1220810
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
list 1_02_WZ_Rollladen_r:
konfiguriert wie der Linke
list asc_Rollladen
Internals:
.FhemMetaInternals 1
FUUID 5c765ad0-f33f-cf0a-55eb-449998b200d8a87e
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.27-s19998/2019-08-14 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME asc_Rollladen
NOTIFYDEV global,asc_Rollladen,1_02_WZ_Rollladen_l,1_02_WZ_Rollladen_r,1_06_KU_Rollladen,1_06_KU_Tuerkontakt,1_02_WZ_Tuerkontakt,ws980wifi,tw_Altenglan,residents,1_06_KU_Rollladen,1_02_WZ_Rollladen_r,1_02_WZ_Rollladen_l
NR 391
NTFY_ORDER 51-asc_Rollladen
STATE day open
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.27
.attraggr:
.attrminint:
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-25 12:16:46 .monitoredDevs {"tw_Altenglan":{"asc_Rollladen":"ASC_twilightDevice"},"1_02_WZ_Rollladen_l":{},"1_02_WZ_Rollladen_r":{},"1_02_WZ_Tuerkontakt":{"1_02_WZ_Rollladen_r":"ASC_WindowRec","1_02_WZ_Rollladen_l":"ASC_WindowRec"},"1_06_KU_Rollladen":{},"1_06_KU_Tuerkontakt":{"1_06_KU_Rollladen":"ASC_WindowRec"},"residents":{"asc_Rollladen":"ASC_residentsDev"},"ws980wifi":{"1_06_KU_Rollladen":"ASC_BrightnessSensor","1_02_WZ_Rollladen_r":"ASC_BrightnessSensor","1_02_WZ_Rollladen_l":"ASC_BrightnessSensor"}}
2019-08-25 15:27:32 1_02_WZ_Rollladen_l_PosValue 0
2019-07-26 08:30:02 1_02_WZ_Rollladen_l_lastDelayPosValue 100
2019-08-25 20:37:22 1_02_WZ_Rollladen_l_lastPosValue 100
2019-08-25 20:37:22 1_02_WZ_Rollladen_l_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 08:00
2019-08-25 15:27:32 1_02_WZ_Rollladen_r_PosValue 0
2019-08-01 21:20:48 1_02_WZ_Rollladen_r_lastDelayPosValue 0
2019-08-25 20:37:22 1_02_WZ_Rollladen_r_lastPosValue 30
2019-08-25 20:37:22 1_02_WZ_Rollladen_r_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 08:00
2019-08-26 07:00:33 1_06_KU_Rollladen_PosValue 100
2019-07-26 07:30:02 1_06_KU_Rollladen_lastDelayPosValue 100
2019-08-26 07:00:02 1_06_KU_Rollladen_lastPosValue 0
2019-08-26 07:00:02 1_06_KU_Rollladen_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 07:30
2019-06-04 11:16:22 ascEnable on
2019-06-25 08:52:07 controlShading on
2019-07-24 15:43:58 hardLockOut off
2019-02-27 10:39:29 partyMode off
2019-08-24 09:45:52 room_1_02_WZ_9_06_CUL_HM 1_02_WZ_Rollladen_l,1_02_WZ_Rollladen_r
2019-08-24 09:45:52 room_1_06_KU_9_06_CUL_HM 1_06_KU_Rollladen
2019-02-27 10:39:29 selfDefense off
2019-08-26 07:00:33 state day open
2019-03-01 16:27:16 sunriseTimeWeHoliday on
2019-08-24 09:45:52 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
1_02_WZ_Rollladen_l
1_02_WZ_Rollladen_r
1_06_KU_Rollladen
monitoredDevs:
1_02_WZ_Rollladen_l:
1_02_WZ_Rollladen_r:
1_02_WZ_Tuerkontakt:
1_02_WZ_Rollladen_l ASC_WindowRec
1_02_WZ_Rollladen_r ASC_WindowRec
1_06_KU_Rollladen:
1_06_KU_Tuerkontakt:
1_06_KU_Rollladen ASC_WindowRec
residents:
asc_Rollladen ASC_residentsDev
tw_Altenglan:
asc_Rollladen ASC_twilightDevice
ws980wifi:
1_02_WZ_Rollladen_l ASC_BrightnessSensor
1_02_WZ_Rollladen_r ASC_BrightnessSensor
1_06_KU_Rollladen ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -2
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_residentsDev residents:state
ASC_tempSensor ws980wifi:temperature
ASC_twilightDevice tw_Altenglan
DbLogExclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
group Rollladen
icon fts_shutter_automatic
room 1_02_WZ,1_06_KU
Vielen Dank.
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
ShadingPos und VentilatePos sind bei Dir die selben Positionen. Bitte eine von beiden ändern.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 26 August 2019, 10:41:03
Hallo Daniel,
ShadingPos und VentilatePos sind bei Dir die selben Positionen. Bitte eine von beiden ändern.
Grüße
Aha. Also der Punkt 4 ist behoben. Aber was ist mit 1?
Teste mal bitte da es auch bei 1. zu Problemen kommen kann wenn shadingPos = ventialtePos.
Zitat von: CoolTux am 26 August 2019, 11:25:29
Teste mal bitte da es auch bei 1. zu Problemen kommen kann wenn shadingPos = ventialtePos.
Hatte ich ja schon, deswegen hatte ich geschrieben dass Punkt 4 erledigt ist.
Kannst Du mir von so einer Aktion noch mal ein Debug Log bitte geben? Interessant für mich ist die Ausgabe
HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
Es geht hierbei darum ob erkannt wird ob die aktuelle Position über der Comfort oder unter der Comfort Position ist. Wenn drunter dann sollte er zu mindest in die Comfort Position fahren. Solange Comfort aktiv ist. Ein vollständiges öffnen sollte es nicht geben.
Zitat von: CoolTux am 26 August 2019, 11:51:07
Kannst Du mir von so einer Aktion noch mal ein Debug Log bitte geben? Interessant für mich ist die Ausgabe
HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
Es geht hierbei darum ob erkannt wird ob die aktuelle Position über der Comfort oder unter der Comfort Position ist. Wenn drunter dann sollte er zu mindest in die Comfort Position fahren. Solange Comfort aktiv ist. Ein vollständiges öffnen sollte es nicht geben.
Hatte eigentlich gedacht dass der Rollladen vollständig geöffnet wird. Ich dachte dass VentilatePos nur angefahren wird wenn "night close" oder "absent" oder...
Bei "Shading in" oder "day open" fände ich es besser wenn der Rollladen hoch fährt, nein?
Zitat von: dancatt am 26 August 2019, 11:54:08
Hatte eigentlich gedacht dass der Rollladen vollständig geöffnet wird. Ich dachte dass VentilatePos nur angefahren wird wenn "night close" oder "absent" oder...
Bei "Shading in" oder "day open" fände ich es besser wenn der Rollladen hoch fährt, nein?
Also ich würde es nicht toll finden wenn ich mich am Tag wegen Nachtschicht schlafen lege, das Rollo schließt sich und später will ich das Fenster auf machen weil es stickig drin wird und dann fährt das Teil voll auf.
Ich gebe aber zu das Terrasse noch etwas anderes ist. Ich könnte also mal schauen das ich da irgendwie Terrasse mit einbaue so das komplett geöffnet werden kann.
Zitat von: CoolTux am 26 August 2019, 12:29:09
Also ich würde es nicht toll finden wenn ich mich am Tag wegen Nachtschicht schlafen lege, das Rollo schließt sich und später will ich das Fenster auf machen weil es stickig drin wird und dann fährt das Teil voll auf.
Versetehe ich.
Zitat von: CoolTux am 26 August 2019, 12:29:09
Ich gebe aber zu das Terrasse noch etwas anderes ist. Ich könnte also mal schauen das ich da irgendwie Terrasse mit einbaue so das komplett geöffnet werden kann.
Fänd ich super.
Ich werde mir das Problem aus meinem Post https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg961875.html#msg961875 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg961875.html#msg961875) nochmal anschauen.
Zitat von: dancatt am 26 August 2019, 12:33:37
Versetehe ich.
Fänd ich super.
Ich werde mir das Problem aus meinem Post https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg961875.html#msg961875 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg961875.html#msg961875) nochmal anschauen.
Teste mal bitte die neue 0.6.30er da habe ich was zur terrace Auswertung eingebaut.
Moin,
ich habe schwierigkeiten, das debug-log zu lesen. Lt. Log fährt der Rolladen im Badezi8mmer zwischen Helligkeitswerte 500 und 800, aber eingestellt ist 160 und 180. Magst du da mal schauen, wo da die Diskrepanz herkommt?
2019.08.26 18:54:34 4: AutoShuttersControl (OG.Badezimmer.Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.26 18:59:16 4: AutoShuttersControl (OG.Badezimmer.Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.26 18:59:16 4: AutoShuttersControl (OG.Badezimmer.Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - EventProcessingShadingBrightness: OG.Badezimmer.Rolladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 193 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
2019.08.26 18:59:16 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Shading Processing, Rollladen: OG.Badezimmer.Rolladen Azimuth: 264.9 Elevation: 16.9 Brightness: 193 OutTemp: 36.5
2019.08.26 18:59:16 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Shading Processing, Rollladen: OG.Badezimmer.Rolladen Nach dem return
2019.08.26 18:59:16 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Shading Processing, Rollladen: OG.Badezimmer.Rolladen In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1566838756
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnSetCmdFn: OG.Badezimmer.Rolladen - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 15, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: shading out
2019.08.26 18:59:16 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnSetDriveCmd: OG.Badezimmer.Rolladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnSetDriveCmd: OG.Badezimmer.Rolladen - NoOffset: NEIN
'OG.Badezimmer.Rolladen_lastPosValue: 15'
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - ShadingProcessing: OG.Badezimmer.Rolladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out und somit wird nun in die Position: 15 zum beenden der Beschattung gefahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - ShadingProcessing: OG.Badezimmer.Rolladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.08.26 18:59:16
2019.08.26 18:59:16 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
2019.08.26 18:59:16 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
2019.08.26 18:59:16 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
2019.08.26 18:59:16 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
2019.08.26 18:59:31 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
2019.08.26 18:59:31 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'OG.Badezimmer.Rolladen_PosValue: 100'
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:31 - EventProcessingShutters: OG.Badezimmer.Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566838771 Last Position Ti
mestamp: 1566838756 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 15 aktuelle Position: 100
2019.08.26 18:59:32 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
2019.08.26 19:05:46 4: AutoShuttersControl (OG.Badezimmer.Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.26 19:05:46 4: AutoShuttersControl (OG.Badezimmer.Rolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 19:05:46 - EventProcessingShadingBrightness: OG.Badezimmer.Rolladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 192 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 19:05:46 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 19:05:46 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 192 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 19:05:46 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 192 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 19:05:46 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 19:05:46 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 192 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 19:05:46 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 192 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
2019.08.26 19:05:46 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Shading Processing, Rollladen: OG.Badezimmer.Rolladen Azimuth: 264.9 Elevation: 16.9 Brightness: 192 OutTemp: 36.4
2019.08.26 19:09:51 4: AutoShuttersControl (AutoShutterControl) - Devname: OG.Badezimmer.Rolladen Name: AutoShutterControl Notify: $VAR1 = [
'OG.Badezimmer.Rolladen_PosValue: 14'
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 19:09:51 - EventProcessingShutters: OG.Badezimmer.Rolladen - Event vom Rolllo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1566839391 Last Position Timestamp: 1566838756 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 15 aktuelle Position: 14
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 19:09:51 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen Allgemein: 1
Internals:
CHANGED
DEF 192.168.42.216:51200 3
DeviceName 192.168.42.216:51200
FUUID 5d20bd8a-f33f-fd09-74ef-bb09fa63b8738af1
IODev KLF200scenes
KLF200scenes_MSGCNT 638
KLF200scenes_TIME 2019-08-26 19:10:45
LASTInputDev KLF200scenes
MSGCNT 638
NAME OG.Badezimmer.Rolladen
NR 363
NodeID 3
STATE 14 stop
TYPE KLF200Node
VelocitySet FAST
READINGS:
2019-07-26 21:01:46 ASC_Enable on
2019-08-26 19:09:51 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-08-26 07:15:02 ASC_Time_DriveDown 26.08.2019 - 22:00
2019-08-26 07:15:02 ASC_Time_DriveUp 27.08.2019 - 07:15
2019-08-26 19:09:51 MP 44022
2019-08-26 19:09:51 MPtarget 44022
2019-07-06 17:26:02 actuatorAddress 518e24
2019-08-20 23:42:23 associatedWith AutoShutterControl
2019-07-06 17:26:02 backboneReferenceNumber 518e24
2019-08-26 18:59:31 execution stop
2019-07-06 17:26:02 ioManufacturer Somfy
2019-08-26 19:09:51 lastCommandOriginator USER
2019-08-26 19:09:51 lastControl User Remote control
2019-08-26 19:09:51 lastMasterExecutionAddress 4308c1
2019-08-26 18:59:31 lastRunStatus EXECUTION COMPLETED
2019-08-14 07:27:49 lastStatusReply COMMAND COMPLETED OK
2019-07-06 17:26:02 model Somfy Roller Shutter Type 2
2019-07-06 17:26:22 name OG.Badezimmer.Rolladen
2019-07-06 17:26:02 nodeTypeSubType Roller Shutter
2019-07-06 17:26:22 nodeVariation NOT SET
2019-08-26 18:59:31 operatingState Done
2019-08-26 19:09:51 pct 14
2019-07-06 17:26:22 powerMode ALWAYS ALIVE
2019-08-26 18:59:31 remaining 0
2019-08-12 14:34:46 sensor trocken
2019-08-26 19:09:51 sessionID 17091
2019-08-26 18:59:31 sessionInformationCode 20000500
2019-08-26 19:09:51 sessionStatusOwner USER
2019-08-26 19:09:51 state 14
2019-08-26 19:09:51 target 14
2019-08-26 18:59:16 targetArrival 2019-08-26 18:59:29
2019-07-06 17:26:22 velocity Not supported
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor Garten.Terrasse.Bewegung:brightness
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 300
ASC_Self_Defense_Mode gone
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 24
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 15
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 160
ASC_Shading_StateChange_Sunny 180
ASC_Time_Down_Early 17:30
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 07:15
ASC_Time_Up_Late 07:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
devStateIcon .*up:fts_shutter_up@red:toggle .*down:fts_shutter_down@red:toggle \d.stop:fts_shutter_100@blue:toggle 1\d.stop:fts_shutter_90@orange:toggle 2\d.stop:fts_shutter_80@orange:toggle 3\d.stop:fts_shutter_70@orange:toggle 4\d.stop:fts_shutter_60@orange:toggle 5\d.stop:fts_shutter_50@orange:toggle 6\d.stop:fts_shutter_40@orange:toggle 7\d.stop:fts_shutter_30@orange:toggle 8\d.stop:fts_shutter_20@orange:toggle 9\d.stop:fts_shutter_10@orange:toggle 100.stop:fts_window_2w@blue:toggle
directionOn up
group Rolladen
room OG.Badezimmer
stateFormat pct execution
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
velocity FAST
webCmd pct
Internals:
FUUID 5d3aa26d-f33f-fd09-51f7-4cd6fd1ad046c756
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.27-s19998/2019-08-14 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME AutoShutterControl
NOTIFYDEV AutoShutterControl,Bewohner,CONFIG.Astro,Garten.Terrasse.Bewegung,global,DG.Spielzimmer.Rolladen,EG.Esszimmer.Rolladen,EG.Gaestezimmer.Rolladen,EG.Kueche.Rolladen,EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen,EG.Stube.TuerLinks.Rolladen,EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen,OG.ArbeitszimmerF.Rolladen,OG.ArbeitszimmerH.Rolladen,OG.Badezimmer.Rolladen
NR 383
NTFY_ORDER 51-AutoShutterControl
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.27
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-26 15:06:50 DG.Spielzimmer.Rolladen_PosValue 15
2019-08-26 15:06:49 DG.Spielzimmer.Rolladen_lastPosValue 100
2019-08-26 07:15:02 DG.Spielzimmer.Rolladen_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 22:00
2019-08-26 18:59:37 EG.Esszimmer.Rolladen_PosValue 100
2019-08-26 18:59:16 EG.Esszimmer.Rolladen_lastPosValue 15
2019-08-26 07:15:02 EG.Esszimmer.Rolladen_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 22:04
2019-08-26 17:58:48 EG.Gaestezimmer.Rolladen_PosValue 100
2019-08-26 07:15:02 EG.Gaestezimmer.Rolladen_lastPosValue 100
2019-08-26 07:15:02 EG.Gaestezimmer.Rolladen_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 22:04
2019-08-26 18:59:28 EG.Kueche.Rolladen_PosValue 100
2019-08-26 18:59:16 EG.Kueche.Rolladen_lastPosValue 35
2019-08-26 07:15:02 EG.Kueche.Rolladen_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 22:04
2019-08-26 18:39:21 EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen_PosValue 0
2019-08-26 07:15:02 EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen_lastPosValue 100
2019-08-26 07:15:02 EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 22:04
2019-08-26 19:00:51 EG.Stube.TuerLinks.Rolladen_PosValue 100
2019-08-26 07:15:02 EG.Stube.TuerLinks.Rolladen_lastPosValue 100
2019-08-26 07:15:02 EG.Stube.TuerLinks.Rolladen_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 22:04
2019-08-26 18:38:53 EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen_PosValue 0
2019-08-26 16:51:33 EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen_lastPosValue 100
2019-08-26 07:15:02 EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 22:04
2019-08-26 13:35:22 OG.ArbeitszimmerF.Rolladen_PosValue 100
2019-08-26 13:34:53 OG.ArbeitszimmerF.Rolladen_lastPosValue 15
2019-08-26 07:15:02 OG.ArbeitszimmerF.Rolladen_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 22:00
2019-08-26 19:10:47 OG.ArbeitszimmerH.Rolladen_PosValue 14
2019-08-26 18:59:16 OG.ArbeitszimmerH.Rolladen_lastPosValue 15
2019-08-26 07:15:02 OG.ArbeitszimmerH.Rolladen_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 22:00
2019-08-26 19:09:51 OG.Badezimmer.Rolladen_PosValue 14
2019-08-26 18:59:16 OG.Badezimmer.Rolladen_lastPosValue 15
2019-08-26 07:15:02 OG.Badezimmer.Rolladen_nextAstroTimeEvent 26.08.2019 - 22:00
2019-07-30 10:26:57 ascEnable on
2019-08-09 14:45:44 controlShading on
2019-07-26 21:56:05 hardLockOut off
2019-07-26 21:30:41 partyMode off
2019-08-20 23:42:23 room_DG.Spielzimmer DG.Spielzimmer.Rolladen
2019-08-20 23:42:23 room_EG.Esszimmer EG.Esszimmer.Rolladen
2019-08-20 23:42:23 room_EG.G__stezimmer EG.Gaestezimmer.Rolladen
2019-08-20 23:42:23 room_EG.K__che EG.Kueche.Rolladen
2019-08-20 23:42:23 room_EG.Stube EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen,EG.Stube.TuerLinks.Rolladen,EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen
2019-08-20 23:42:23 room_OG.ArbeitszimmerF OG.ArbeitszimmerF.Rolladen
2019-08-20 23:42:23 room_OG.ArbeitszimmerH OG.ArbeitszimmerH.Rolladen
2019-08-20 23:42:23 room_OG.Badezimmer OG.Badezimmer.Rolladen
2019-08-09 14:45:45 selfDefense on
2019-08-26 19:10:47 state manual
2019-07-29 22:59:15 sunriseTimeWeHoliday on
2019-08-20 23:42:23 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
DG.Spielzimmer.Rolladen
EG.Esszimmer.Rolladen
EG.Gaestezimmer.Rolladen
EG.Kueche.Rolladen
EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen
EG.Stube.TuerLinks.Rolladen
EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen
OG.ArbeitszimmerF.Rolladen
OG.ArbeitszimmerH.Rolladen
OG.Badezimmer.Rolladen
monitoredDevs:
Bewohner:
AutoShutterControl ASC_residentsDev
CONFIG.Astro:
AutoShutterControl ASC_twilightDevice
DG.Spielzimmer.Rolladen:
EG.Esszimmer.Rolladen:
EG.Gaestezimmer.Rolladen:
EG.Kueche.Rolladen:
EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen:
EG.Stube.TuerLinks.Rolladen:
EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen:
Garten.Terrasse.Bewegung:
DG.Spielzimmer.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Esszimmer.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Gaestezimmer.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Kueche.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Stube.Doppelfenster.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Stube.TuerLinks.Rolladen ASC_BrightnessSensor
EG.Stube.TuerTerrasse.Rolladen ASC_BrightnessSensor
OG.ArbeitszimmerF.Rolladen ASC_BrightnessSensor
OG.ArbeitszimmerH.Rolladen ASC_BrightnessSensor
OG.Badezimmer.Rolladen ASC_BrightnessSensor
OG.ArbeitszimmerF.Rolladen:
OG.ArbeitszimmerH.Rolladen:
OG.Badezimmer.Rolladen:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -13
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_residentsDev Bewohner
ASC_tempSensor Garten.TemperaturAussen:temperature
ASC_twilightDevice CONFIG.Astro
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
group Steuerung
icon fts_shutter_automatic
room ASC,Personen
verbose 5
Ich weiß nicht, woher die
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
und
ASC_DEBUG!!! 2019.08.26 18:59:16 - FnIsDay: OG.Badezimmer.Rolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 193 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
kommen ...
schöne Grüße,
Friedhelm
Hallo Friedhelm,
Das eine sind die Angaben für die Früh und Abend Fährt mittels Brightness Sunset Sunrise und das was Du meinst sind die Beschattungsangaben. Wenn Du nicht nach Brightness fährst dann kannst das überlesen.
Zitat von: CoolTux am 26 August 2019, 13:12:41
Teste mal bitte die neue 0.6.30er da habe ich was zur terrace Auswertung eingebaut.
Der Fehler tritt immer noch auf.
Terassentür ist offen => linker Rollladen fährt in die Ventilate Pos und der rechte bleibt oben.
Zitat von: dancatt am 27 August 2019, 06:39:47
Der Fehler tritt immer noch auf.
Terassentür ist offen => linker Rollladen fährt in die Ventilate Pos und der rechte bleibt oben.
Also die Rollos sind in der Beschattungsposition und Du machst die Tür auf? Oder sind die Rollos oben und Du machst die Tür auf?
Ich brauche da bitte noch mal list von beiden und gut ist immer ein debug.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 27 August 2019, 07:28:13
Also die Rollos sind in der Beschattungsposition und Du machst die Tür auf? Oder sind die Rollos oben und Du machst die Tür auf?
Ich brauche da bitte noch mal list von beiden und gut ist immer ein debug.
Grüße
Rollos sind oben. Terassentür wird geöffnet. Irgendwann kommt die night close Fahrt des linken. Man wird halt ausgesperrt.
Ich werde in den nächsten Tagen alles nötige liefern.
Ah jetzt verstehe ich.
Er soll natürlich nicht fahren wenn Tür auf und das Rollo als Terrasse markiert. Seltsam, genau das wird mit sogar 2 Bedingungen abgefragt.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 27 August 2019, 07:34:00
Ah jetzt verstehe ich.
Er soll natürlich nicht fahren wenn Tür auf und das Rollo als Terrasse markiert. Seltsam, genau das wird mit sogar 2 Bedingungen abgefragt.
Grüße
Genau, und das hatten wir ja alles vor einigen Posts schon durchgesprochen
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg963512.html#msg963512 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg963512.html#msg963512)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg963523.html#msg963523 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg963523.html#msg963523)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg963575.html#msg963575 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg963575.html#msg963575)
Wie gesagt, ich kann die Tage alles nochmal in aktueller Form liefern.
Zitat von: Alex76 am 25 August 2019, 20:31:05
Natürlich gibts dann später auch wieder den Fall, dass im Winter die Logik umgekehrt sein muss, also wenn niemand zuhause ist und die Sonne scheint, sollen die Rollos rauf fahren, wenn dadurch die Räume geheizt werden.
Ist aber nur Deine Logik. Wenn jemand lichtempfindliche Teppiche oder Kunst hat, wo er direkte Sonneneinstrahlung verhindern möchte, ist das auch im Winter keine Option.
Zitat von: CoolTux am 27 August 2019, 07:34:00
Ah jetzt verstehe ich.
Er soll natürlich nicht fahren wenn Tür auf und das Rollo als Terrasse markiert. Seltsam, genau das wird mit sogar 2 Bedingungen abgefragt.
Um da mal kurz reinzugrätschen: es ist auch kein grundlegender Bug in der Funktion, denn bei mir funktioniert genau dies seit dem letzten Bugfix dazu (also schon vor einigen Wochen) absolut problemlos.
Wobei ich einen Drehkontaktgriff nutze.
Vielleicht ist da bei dancatt irgendwas anders.
Zitat von: kjmEjfu am 27 August 2019, 08:58:55
Um da mal kurz reinzugrätschen: es ist auch kein grundlegender Bug in der Funktion, denn bei mir funktioniert genau dies seit dem letzten Bugfix dazu (also schon vor einigen Wochen) absolut problemlos.
Wobei ich einen Drehkontaktgriff nutze.
Vielleicht ist da bei dancatt irgendwas anders.
Ich vermute auch dass es an meiner Config liegt da der rechte ja korrekterweise oben bleibt und der linke in die ventilatePos fährt.
Der einzige Unterschied den ich sehe ist, dass VentilateWindowOpen bei dem linken auf on steht und bei dem rechten auf off. Somit sollte der rechte ja eh nicht fahren. Das wiederum lässt mich vermuten dass es vielleicht doch noch einen Bug gibt da der Linke ja nicht fahren sollte da SchuttersPlace = terrace.
Zitat von: dancatt am 27 August 2019, 10:01:13
Ich vermute auch dass es an meiner Config liegt da der rechte ja korrekterweise oben bleibt und der linke in die ventilatePos fährt.
Der einzige Unterschied den ich sehe ist, dass VentilateWindowOpen bei dem linken auf on steht und bei dem rechten auf off. Somit sollte der rechte ja eh nicht fahren. Das wiederum lässt mich vermuten dass es vielleicht doch noch einen Bug gibt da der Linke ja nicht fahren sollte da SchuttersPlace = terrace.
Was sagen denn zu dem Zeitpunkt wo es interessant wird die Befehle die ich Dir da mal gab. Also das auslesen über ascAPIget ?
Zitat von: CoolTux am 27 August 2019, 10:06:50
Was sagen denn zu dem Zeitpunkt wo es interessant wird die Befehle die ich Dir da mal gab. Also das auslesen über ascAPIget ?
Wie gesagt, ich werde das die Tage wenn ich Zeit habe alles nachreichen.
Zitat von: CoolTux am 25 August 2019, 08:29:00
Was hast Du im Schlafraum für ein ShadingMode gesetzt?
Sinn macht es da man auch mal am Tag schlafen will oder man länger schläft wie andere Familienmitglieder und dadurch Frühs nicht sein Rollo offen haben will.
Dazu müsste ich ja tatsächlich fhem exakt den Schlafstatus pro person mitteilen. Das halte ich für übertrieben, dann kann ich auch auf den Taster für den Rollo drücken 😜.
Ich bin aktuell in Urlaub und erwarte eigentlich das Abends die Rollos runter fahren und morgens wieder hoch. Tagsüber sollte dann shading ablaufen wenn nötig. Was passiert ist allerdings da zwar alle rollos runtergefahren sind und unten bleiben. Bei allen rollos die als shading mode always haben steht bei last drive ,,manuel" bei denen die im shading mode absent haben steht ,,Resistents absent" drin.
Zitat von: Borkk am 27 August 2019, 10:52:33
Dazu müsste ich ja tatsächlich fhem exakt den Schlafstatus pro person mitteilen. Das halte ich für übertrieben, dann kann ich auch auf den Taster für den Rollo drücken 😜.
Ich bin aktuell in Urlaub und erwarte eigentlich das Abends die Rollos runter fahren und morgens wieder hoch. Tagsüber sollte dann shading ablaufen wenn nötig. Was passiert ist allerdings da zwar alle rollos runtergefahren sind und unten bleiben. Bei allen rollos die als shading mode always haben steht bei last drive ,,manuel" bei denen die im shading mode absent haben steht ,,Resistents absent" drin.
Also da wo die Rollos auf always stehen für Up und Down sollten die auch die ganze Zeit Morgens und Abends fahren. Bei absent sollte es auch gehen solange er nicht auf gone geht.
Zitat von: CoolTux am 27 August 2019, 11:41:08
Also da wo die Rollos auf always stehen für Up und Down sollten die auch die ganze Zeit Morgens und Abends fahren. Bei absent sollte es auch gehen solange er nicht auf gone geht.
Die Roomates gehen natürlich auf ,,gone" der Residents bleibt aber auf absent. mal sehen was heute Abend passiert.
Zitat von: Borkk am 27 August 2019, 14:27:35
Die Roomates gehen natürlich auf ,,gone" der Residents bleibt aber auf absent. mal sehen was heute Abend passiert.
Die Roommates haben einen höheren Stellenwert. Wenn welche da sind wird von denen auch der Status genommen in den entsprechenden Räumen.
Zitat von: CoolTux am 27 August 2019, 14:46:27
Die Roommates haben einen höheren Stellenwert. Wenn welche da sind wird von denen auch der Status genommen in den entsprechenden Räumen.
Ich arbeite nur noch mit Residents, die Sache mit den Roommates sorgt bei mir nur für komische Rollo fahrten. Für mich ist nur wichtig ob jemand (egal wer) zu hause ist oder nicht. Wenn dann ASC das bei Shading Mode, Asc update and down berücksichtigt, ist das fein für mich.
Aber soeben beobachte ich (aus der Ferne) das einige Rollos in Self Defense terrace gefahren sind! Warum denn das? Alle Fenster sind zu und das melden auch die threestate sensoren.
Hallo zusammen,
ich habe heute eine unerwartete Aktion meiner Jalousie erlebt:
Es geht um die Terrassentür (Three-State-Sensor), die per ASC zeitgesteuert korrekt heute morgen geöffnet war.
Ich war im Garten, habe danach die Terrassentür geschlossen und die Jalousie ist komplett heruntergefahren.
Ein kurzer Blick in das Log zeigt folgendes:
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:04 - EventProcessingWindowRec: Jalousie_WZ_West - RECEIVED EVENT: battery: ok contact: open (to broadcast) state: open trigger_cnt: 29 - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:04 - EventProcessingWindowRec: Jalousie_WZ_West - HOMEMODE: asleep QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:10 - EventProcessingWindowRec: Jalousie_WZ_West - RECEIVED EVENT: battery: ok contact: closed (to broadcast) state: closed trigger_cnt: 30 - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:10 - EventProcessingWindowRec: Jalousie_WZ_West - HOMEMODE: asleep QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:10 - FnIsDay: Jalousie_WZ_West Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:10 - FnIsDay: Jalousie_WZ_West Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:10 - EventProcessingWindowRec: Jalousie_WZ_West Event Closed
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:11 - FnIsDay: Jalousie_WZ_West Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:11 - FnIsDay: Jalousie_WZ_West Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:11 - FnSetCmdFn: Jalousie_WZ_West - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: window closed at night
2019.08.28 09:01:11 3: CUL_HM set Jalousie_WZ_West pct 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:11 - FnSetDriveCmd: Jalousie_WZ_West - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:11 - FnSetDriveCmd: Jalousie_WZ_West - NoOffset: JA
Offenbar wurde hier aus dem (aus irgendeinem Grund) falschen Homemode (=asleep) festgestellt, dass es noch Nacht sein könnte, obwohl doch zuvor schon die morgendliche Öffnung der Jalousie durch ASC ausgeführt wurde.
Da wollte ich mal zur Diskussion stellen, ob das ein PAL ist (oder PAM = Problem anderer Module) oder ob sowas ggf. abgefangen werden sollte?
Moin zusammen,
kann ich eigentlich alle ASC Meldungen aus dem Logfile in ein Filelog umleiten?
Readings von den beteidigten Devices habe ich natürlich schon gesammelt in diesem FileLog.
Internals:
CFGFN
DEF ./log/ASC-%Y-%m.log (ASC_Astro):(SunAlt|SunAZ|Civil|ObsSeason|ObsTime).*|(ASC):(.*_Rollo_FSB61|state)|.*AutoShuttersControl.*|ASC_Brightness|.*_Rollo_FSB61|.*_Fenster|TCM
FD 40
FUUID 5d66226e-f33f-81e9-372c-8dba71e0ebbcbc40
NAME FileLog_ASC
NR 23558
NTFY_ORDER 50-FileLog_ASC
REGEXP (ASC_Astro):(SunAlt|SunAZ|Civil|ObsSeason|ObsTime).*|(ASC):(.*_Rollo_FSB61|state)|.*AutoShuttersControl.*|ASC_Brightness|.*_Rollo_FSB61|.*_Fenster|TCM
STATE active
TYPE FileLog
currentlogfile ./log/ASC-2019-08.log
logfile ./log/ASC-%Y-%m.log
READINGS:
2019-08-28 10:07:37 linesInTheFile 80
Attributes:
alias FileLog_ASC
logtype text
room EnOcean,Rollos
Mir geht es jetzt noch um die "Level *" Meldungen und "ASC_DEBUG"
2019.08.28 10:07:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing - In der Routine zum fahren der Rolll▒den, Shading Wert: out
2019.08.28 10:07:37 4: AutoShuttersControl (SC_W_Rollo_FSB61) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.28 10:07:37 4: AutoShuttersControl (SC_W_Rollo_FSB61) - EventProcessingShadingBrightness
Brightness: 93
2019.08.28 10:07:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: SC_W_Rollo_FSB61 Azimuth: 116.5 Elevation: 32.6 Brightness: 93 OutTemp: 25.8
2019.08.28 10:07:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: SC_W_Rollo_FSB61 Nach dem return
2019.08.28 10:07:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: SC_W_Rollo_FSB61 In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1566492978
2019.08.28 10:07:37 4: AutoShuttersControl (AR_O_Rollo_FSB61) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.28 10:07:37 4: AutoShuttersControl (AR_O_Rollo_FSB61) - EventProcessingShadingBrightness
Brightness: 93
2019.08.28 10:07:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: AR_O_Rollo_FSB61 Azimuth: 116.5 Elevation: 32.6 Brightness: 93 OutTemp: 25.8
2019.08.28 10:07:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: AR_O_Rollo_FSB61 Nach dem return
2019.08.28 10:07:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: AR_O_Rollo_FSB61 In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1566977850
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC_Astro Name: ASC Notify: [
'SunDistance: 151112917',
'ObsLMST: 07:06:38',
'ObsGMST: 06:32:40',
'SunAlt: 32.6',
'MoonAlt: 55.8',
'MoonDistance: 367134',
'MoonAge: 330.4',
'MoonDistanceObserver: 361876',
'ObsTime: 10:07:37',
'MoonLon: 125',
'MoonAz: 142.4',
'SunAz: 116.5',
'SunDistanceObserver: 151109479'
]
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: AR_O_Rollo_FSB61 Azimuth: 116.5 Elevation: 32.6 Brightness: 93 OutTemp: 25.8
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: AR_O_Rollo_FSB61 Nach dem return
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: AR_O_Rollo_FSB61 In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1566977850
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: BA_N_Rollo_FSB61 Azimuth: 116.5 Elevation: 32.6 Brightness: -1 OutTemp: 25.8
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: KU_S_Rollo_FSB61 Azimuth: 116.5 Elevation: 32.6 Brightness: -1 OutTemp: 25.8
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: SC_W_Rollo_FSB61 Azimuth: 116.5 Elevation: 32.6 Brightness: 93 OutTemp: 25.8
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: SC_W_Rollo_FSB61 Nach dem return
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: SC_W_Rollo_FSB61 In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1566492978
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: WO_S_Rollo_FSB61 Azimuth: 116.5 Elevation: 32.6 Brightness: 93 OutTemp: 25.8
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: WO_W_Rollo_FSB61 Azimuth: 116.5 Elevation: 32.6 Brightness: -1 OutTemp: 25.8
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC_Astro Name: ASC Notify: [
'state: Updated'
]
2019.08.28 10:07:51 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: Christian Name: ASC Notify: [
'durTimerAbsence_cr: 12449',
'durTimerAbsence: 207:29:03'
]
Gruß
Christian
Zitat von: felskrone am 28 August 2019, 09:32:50
Hallo zusammen,
ich habe heute eine unerwartete Aktion meiner Jalousie erlebt:
Es geht um die Terrassentür (Three-State-Sensor), die per ASC zeitgesteuert korrekt heute morgen geöffnet war.
Ich war im Garten, habe danach die Terrassentür geschlossen und die Jalousie ist komplett heruntergefahren.
Ein kurzer Blick in das Log zeigt folgendes:
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:04 - EventProcessingWindowRec: Jalousie_WZ_West - RECEIVED EVENT: battery: ok contact: open (to broadcast) state: open trigger_cnt: 29 - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:04 - EventProcessingWindowRec: Jalousie_WZ_West - HOMEMODE: asleep QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:10 - EventProcessingWindowRec: Jalousie_WZ_West - RECEIVED EVENT: battery: ok contact: closed (to broadcast) state: closed trigger_cnt: 30 - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:10 - EventProcessingWindowRec: Jalousie_WZ_West - HOMEMODE: asleep QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:10 - FnIsDay: Jalousie_WZ_West Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:10 - FnIsDay: Jalousie_WZ_West Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:10 - EventProcessingWindowRec: Jalousie_WZ_West Event Closed
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:11 - FnIsDay: Jalousie_WZ_West Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:11 - FnIsDay: Jalousie_WZ_West Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:11 - FnSetCmdFn: Jalousie_WZ_West - Rolllo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: window closed at night
2019.08.28 09:01:11 3: CUL_HM set Jalousie_WZ_West pct 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:11 - FnSetDriveCmd: Jalousie_WZ_West - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.28 09:01:11 - FnSetDriveCmd: Jalousie_WZ_West - NoOffset: JA
Offenbar wurde hier aus dem (aus irgendeinem Grund) falschen Homemode (=asleep) festgestellt, dass es noch Nacht sein könnte, obwohl doch zuvor schon die morgendliche Öffnung der Jalousie durch ASC ausgeführt wurde.
Da wollte ich mal zur Diskussion stellen, ob das ein PAL ist (oder PAM = Problem anderer Module) oder ob sowas ggf. abgefangen werden sollte?
Völlig logisch. Es wurde ein zugeordneter Roommate erkannt welcher schläft. Also wird das Rollo wieder runter gefahren. Es wurde im übrigen korrekt Tag erkannt. Das closed by Night steht in dem Fall für das schlafen des Roommates.
Grüße
Zitat von: ch.eick am 28 August 2019, 10:15:45
Moin zusammen,
kann ich eigentlich alle ASC Meldungen aus dem Logfile in ein Filelog umleiten?
Readings von den beteidigten Devices habe ich natürlich schon gesammelt in diesem FileLog.
Internals:
CFGFN
DEF ./log/ASC-%Y-%m.log (ASC_Astro):(SunAlt|SunAZ|Civil|ObsSeason|ObsTime).*|(ASC):(.*_Rollo_FSB61|state)|.*AutoShuttersControl.*|ASC_Brightness|.*_Rollo_FSB61|.*_Fenster|TCM
FD 40
FUUID 5d66226e-f33f-81e9-372c-8dba71e0ebbcbc40
NAME FileLog_ASC
NR 23558
NTFY_ORDER 50-FileLog_ASC
REGEXP (ASC_Astro):(SunAlt|SunAZ|Civil|ObsSeason|ObsTime).*|(ASC):(.*_Rollo_FSB61|state)|.*AutoShuttersControl.*|ASC_Brightness|.*_Rollo_FSB61|.*_Fenster|TCM
STATE active
TYPE FileLog
currentlogfile ./log/ASC-2019-08.log
logfile ./log/ASC-%Y-%m.log
READINGS:
2019-08-28 10:07:37 linesInTheFile 80
Attributes:
alias FileLog_ASC
logtype text
room EnOcean,Rollos
Mir geht es jetzt noch um die "Level *" Meldungen und "ASC_DEBUG"
2019.08.28 10:07:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing - In der Routine zum fahren der Rolll▒den, Shading Wert: out
2019.08.28 10:07:37 4: AutoShuttersControl (SC_W_Rollo_FSB61) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.28 10:07:37 4: AutoShuttersControl (SC_W_Rollo_FSB61) - EventProcessingShadingBrightness
Brightness: 93
2019.08.28 10:07:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: SC_W_Rollo_FSB61 Azimuth: 116.5 Elevation: 32.6 Brightness: 93 OutTemp: 25.8
2019.08.28 10:07:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: SC_W_Rollo_FSB61 Nach dem return
2019.08.28 10:07:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: SC_W_Rollo_FSB61 In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1566492978
2019.08.28 10:07:37 4: AutoShuttersControl (AR_O_Rollo_FSB61) - EventProcessingShadingBrightness
2019.08.28 10:07:37 4: AutoShuttersControl (AR_O_Rollo_FSB61) - EventProcessingShadingBrightness
Brightness: 93
2019.08.28 10:07:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: AR_O_Rollo_FSB61 Azimuth: 116.5 Elevation: 32.6 Brightness: 93 OutTemp: 25.8
2019.08.28 10:07:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: AR_O_Rollo_FSB61 Nach dem return
2019.08.28 10:07:37 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: AR_O_Rollo_FSB61 In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1566977850
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC_Astro Name: ASC Notify: [
'SunDistance: 151112917',
'ObsLMST: 07:06:38',
'ObsGMST: 06:32:40',
'SunAlt: 32.6',
'MoonAlt: 55.8',
'MoonDistance: 367134',
'MoonAge: 330.4',
'MoonDistanceObserver: 361876',
'ObsTime: 10:07:37',
'MoonLon: 125',
'MoonAz: 142.4',
'SunAz: 116.5',
'SunDistanceObserver: 151109479'
]
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: AR_O_Rollo_FSB61 Azimuth: 116.5 Elevation: 32.6 Brightness: 93 OutTemp: 25.8
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: AR_O_Rollo_FSB61 Nach dem return
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: AR_O_Rollo_FSB61 In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1566977850
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: BA_N_Rollo_FSB61 Azimuth: 116.5 Elevation: 32.6 Brightness: -1 OutTemp: 25.8
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: KU_S_Rollo_FSB61 Azimuth: 116.5 Elevation: 32.6 Brightness: -1 OutTemp: 25.8
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: SC_W_Rollo_FSB61 Azimuth: 116.5 Elevation: 32.6 Brightness: 93 OutTemp: 25.8
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: SC_W_Rollo_FSB61 Nach dem return
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: SC_W_Rollo_FSB61 In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1566492978
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: WO_S_Rollo_FSB61 Azimuth: 116.5 Elevation: 32.6 Brightness: 93 OutTemp: 25.8
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: WO_W_Rollo_FSB61 Azimuth: 116.5 Elevation: 32.6 Brightness: -1 OutTemp: 25.8
2019.08.28 10:07:38 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: ASC_Astro Name: ASC Notify: [
'state: Updated'
]
2019.08.28 10:07:51 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: Christian Name: ASC Notify: [
'durTimerAbsence_cr: 12449',
'durTimerAbsence: 207:29:03'
]
Gruß
Christian
Nein das geht nicht. Oder nur durch größeres Umleiten. Die Debug Meldungen gehören aber nun mal ins globale FHEM Log.
Hallo CoolTux,
aktueller Stand.
- in keinem Device sind Roommates definiert
- alle Devices haben driveUp = always
- alle Devices haben DriveDown = absent
- Residents ist absent
- alle Rollos sind in nightClose runter gefahren
- heute morgen ist keiner hoch gefahren.
- 2 Devices stehen noch auf night close
- alle anderen auf manuell (es ist keiner zu hause )
Ich blicke nicht mehr durch, im Augenblick macht ASC was es will, bzw. nicht was es soll. (0.6.28)
Zitat von: Borkk am 28 August 2019, 11:14:23
Hallo CoolTux,
aktueller Stand.
- in keinem Device sind Roommates definiert
- alle Devices haben driveUp = always
- alle Devices haben DriveDown = absent
- Residents ist absent
- alle Rollos sind in nightClose runter gefahren
- heute morgen ist keiner hoch gefahren.
- 2 Devices stehen noch auf night close
- alle anderen auf manuell (es ist keiner zu hause )
Ich blicke nicht mehr durch, im Augenblick macht ASC was es will, bzw. nicht was es soll. (0.6.28)
Ich muss gestehen das mich das manuell stört. Wenn keiner zu Hause ist sollte auch kein manuell erkannt werden da ja kein Rollo von Hand bedient werden kann.
Allerdings können wir das nur durch Debug und einer aktuellen Version klären. Lade bitte einmal die aktuelle Version von Git runter und installiere sie.
Hallo @CoolTux,
so ich möchte mich jetzt dem Thema Autobeschattung widmen, dazu hast du damals gemeint einen Pflanzensensor von Xiaomi benutzen, denke du meinst diesen hier ?
https://www.google.com/search?q=pflanzensensor+xiaomi&rlz=1C1AVSF_enDE746DE746&oq=Pflanzen+Sensor+&aqs=chrome.3.69i57j0l5.7055j0j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (https://www.google.com/search?q=pflanzensensor+xiaomi&rlz=1C1AVSF_enDE746DE746&oq=Pflanzen+Sensor+&aqs=chrome.3.69i57j0l5.7055j0j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
So der läuft ja per Bluetooth, da mein Intel NUC dies wohl mit an Bord hat, könnte ich das nun mal realisieren. Wenn das der richtige Sensor ist, werde ich mir den mal bestellen. Der muss dann natürlich denke ich aussen irgendwo angebracht werden ? Wetterfest ist er denke nicht oder ?
Ich habe auch gesehen es gibt einen Regenschutz im ASC, das kann man mit dem Sensor nicht mit realisieren, brauch ich dafür noch mal extra was, das wenn es anfängt zu regnen, die Rollos schließen ?
Zitat von: D3ltorohd am 28 August 2019, 11:28:41
Hallo @CoolTux,
so ich möchte mich jetzt dem Thema Autobeschattung widmen, dazu hast du damals gemeint einen Pflanzensensor von Xiaomi benutzen, denke du meinst diesen hier ?
https://www.google.com/search?q=pflanzensensor+xiaomi&rlz=1C1AVSF_enDE746DE746&oq=Pflanzen+Sensor+&aqs=chrome.3.69i57j0l5.7055j0j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (https://www.google.com/search?q=pflanzensensor+xiaomi&rlz=1C1AVSF_enDE746DE746&oq=Pflanzen+Sensor+&aqs=chrome.3.69i57j0l5.7055j0j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
So der läuft ja per Bluetooth, da mein Intel NUC dies wohl mit an Bord hat, könnte ich das nun mal realisieren. Wenn das der richtige Sensor ist, werde ich mir den mal bestellen. Der muss dann natürlich denke ich aussen irgendwo angebracht werden ? Wetterfest ist er denke nicht oder ?
Ich habe auch gesehen es gibt einen Regenschutz im ASC, das kann man mit dem Sensor nicht mit realisieren, brauch ich dafür noch mal extra was, das wenn es anfängt zu regnen, die Rollos schließen ?
Hallo,
Ich habe 2 von den Dingern draussen. Einer auf der Wetterseite und bis jetzt keine Beschwerden. Aber Wetterfest sind sie laut Hersteller natürlich nicht. Wenn putt dann putt.
Du brauchst in der Tat noch einen Regensensor für den Regenschutz.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 28 August 2019, 11:33:21
Du brauchst in der Tat noch einen Regensensor für den Regenschutz.
Hast du da auch was günstiges ?
Brauche ich den zwei Sensoren, oder hast du mit dem anderen noch was anderes vor ?
Der auf der Wetterseite bekommt auch voll den Regen mit ab ? Könnte das ja in der Nähe vom Dachvorsprung anbringen, dann wäre es wenigstens meistens vor Regen geschützt und dennoch stimmt die Helligkeit.
Den Sensor kann ich über FHEM direkt einbinden, oder über den Terminal unter Linux ?
Grüße und Danke für die schnelle Antwort.
Zitat von: D3ltorohd am 28 August 2019, 11:38:54
Hast du da auch was günstiges ?
Brauche ich den zwei Sensoren, oder hast du mit dem anderen noch was anderes vor ?
Der auf der Wetterseite bekommt auch voll den Regen mit ab ? Könnte das ja in der Nähe vom Dachvorsprung anbringen, dann wäre es wenigstens meistens vor Regen geschützt und dennoch stimmt die Helligkeit.
Den Sensor kann ich über FHEM direkt einbinden, oder über den Terminal unter Linux ?
Grüße und Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe beide in Verwendung. Einmal NordOst für die Wohnzimmerfenster Früh und Vormittag und einmal SüdWest für die Wetterseite Mittag und Nachmittag.
Der Sensor funktioniert mit dem FHEM Modul XiaomiBTLESens. Bei Problemen einfach den Entwickler belästigen.
Grüße
Ich kann aber auch nur einen nutzen, um alle Rollos damit automatisch zu beschatten ? Wenn er auf dem Dach wäre, müsste es am besten sein ? Dann sollte es am genausten sein, wenn ich für alle Rollos nur einen Sensor habe.
Oder empfiehlst du min 2 damit es so genau wie möglich ist ? Oder brauch ich eigentlich die 2, wegen früh mittag und nachmittag Abend ? Oder könnte man das auch mit einem realisieren, wenn er Haus mittig angebracht ist ?
Hm ne, auf dem Dach bringt nichts, weil ja sonst alle Rollos unten sind, auch wenn hinterm Haus schon die Sonne nicht mehr auf die Fenster scheint. Also müsste ich eigentlich genau wie du 2 nutzen und die auf den beiden Seiten anbringen, damit das einwandfrei funktioniert ? Sonst ist vor dem Haus wo die Sonne erst nachmittags scheint auch schon unten, ab früh, weil der Sensor ja die Helligkeit misst.
Ich hab hier auch noch einen gefunden, sieht gleich aus ist aber von jemand anderem. Zumindest dort steht IPX5 ? Das heißt ja Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel, dann sollte dem Regen echt nichts ausmachen. Daher funktioniert deiner wahrscheinlich noch :-)
Zitat von: D3ltorohd am 28 August 2019, 11:54:09
Ich kann aber auch nur einen nutzen, um alle Rollos damit automatisch zu beschatten ? Wenn er auf dem Dach wäre, müsste es am besten sein ? Dann sollte es am genausten sein, wenn ich für alle Rollos nur einen Sensor habe.
Oder empfiehlst du min 2 damit es so genau wie möglich ist ? Oder brauch ich eigentlich die 2, wegen früh mittag und nachmittag Abend ? Oder könnte man das auch mit einem realisieren, wenn er Haus mittig angebracht ist ?
Hm ne, auf dem Dach bringt nichts, weil ja sonst alle Rollos unten sind, auch wenn hinterm Haus schon die Sonne nicht mehr auf die Fenster scheint. Also müsste ich eigentlich genau wie du 2 nutzen und die auf den beiden Seiten anbringen, damit das einwandfrei funktioniert ? Sonst ist vor dem Haus wo die Sonne erst nachmittags scheint auch schon unten, ab früh, weil der Sensor ja die Helligkeit misst.
Ich hab hier auch noch einen gefunden, sieht gleich aus ist aber von jemand anderem. Zumindest dort steht IPX5 ? Das heißt ja Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel, dann sollte dem Regen echt nichts ausmachen. Daher funktioniert deiner wahrscheinlich noch :-)
Am besten ist wenn der Sensor auch in Fensterrichtung ist.
Wenn bei Dir frühs aber nichts ist reicht ja einer.
Naja ich hab hinterm Haus die Wohnzimmerfenster, seitlich dann Esszimmer, Terrasse und im nächsten Stockwerk Kinderzimmer, dafür könnte ich ja den ersten nutzen. Dann geht es vor dem Haus weiter, Schlafzimmer usw, und seitlich dann auch oben Kinderzimmer. Also bräuchte ich auch zwei. Hinterm Haus Sonnenaufgang, vorne dann Sonnenuntergang.
Dann sollte ich sie auf der jeweiligen Seite der Fenster platzieren ? Die Seiten nimmt es dann mit.
Aber war da nicht auch was mit dem Azimut, mit dem die Rollos wandern ?
Ab wann beschattet wird wenn die Helligkeit überschritten ist bestimmt der Azimut. Daher würde auch ein Sensor auf dem Dach gehen solange er 360 Grad gleich die Helligkeit misst.
Zitat von: CoolTux am 28 August 2019, 12:39:22
360 Grad gleich die Helligkeit misst.
Ich glaube der Sensor mist am Kopf oben ? Somit sollte das ja möglich sein. Auf die Sat-Analgenmast, sollte das gut funktionieren, Frage ob er bis dorthin eine Verbindung hat. Ich kauf jetzt mal einen und schau mir das mal an. Vielen Dank für die Infos !
@ CoolTux
du hast ja in meinem Thread "FHEM Server ohne Internet" etwas mitgelesen und auch einmal geantwortet, jetzt zu meinem Problem mit dem ASC Modul vllt. ist es interessant für dich zu wissen..!
Der Ausfall war ja am Montag bis Dienstag ca. 11.30 Uhr am Nachmittag gestern Dienstag ist der Rollladen noch in die Beschattungsposition gefahren und am späten Nachmittag wieder komplett in die "Oben offen" Position,
Ich habe nicht manuell eingegriffen.
Am Abend ist er dann nicht in die ASC_Closed_Pos gefahren und heute Morgen hat er den Rollladen nicht geöffnet. Habe ihn dann heute morgen manuell über Taster geöffnet.
Ich hatte gestern auch noch in die aktuellen Zeiten geschaut und es stand beides richtig drin, also
ASC_Time_DriveDown 27.08.2019 - 20:59
ASC_Time_DriveUp 28.08.2019 - 07:45
Diese stehen aktuell noch drin, also hat das Modul hier vergessen die Zeiten zu aktualisieren.
Ich werde das jetzt mal korrigieren, vorher hänge mal beide list ran, evtl. kannst du was erkennen.
list vom ASC_Modul:
FUUID 5d41ae21-f33f-a6c6-55b2-831074a6285bf7e3
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.27-s19998/2019-08-14 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollladenautomatik
NOTIFYDEV global,Rollladenautomatik,BU_Rollladen,GA_Rollladen,KU_Rollladen,Temperatur_Terrasse,myTwilight
NR 6012
NTFY_ORDER 51-Rollladenautomatik
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.27
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-05 16:38:10 BU_Rollladen_lastPosValue 0
2019-08-05 16:38:10 GA_Rollladen_lastPosValue 0
2019-08-28 10:32:59 KU_Rollladen_PosValue 100
2019-08-27 17:55:04 KU_Rollladen_lastPosValue 15
2019-08-07 13:18:49 ascEnable on
2019-08-07 17:36:20 controlShading on
2019-07-31 17:05:05 hardLockOut off
2019-08-27 13:32:50 room_Automation_K__che KU_Rollladen
2019-08-27 13:32:50 room_Automation_OG_-_Flur BU_Rollladen,GA_Rollladen
2019-07-31 17:05:05 selfDefense off
2019-08-28 10:32:59 state manual
2019-08-01 12:23:29 sunriseTimeWeHoliday on
2019-08-27 14:02:30 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
BU_Rollladen
GA_Rollladen
KU_Rollladen
monitoredDevs:
KU_Rollladen:
Temperatur_Terrasse:
BU_Rollladen ASC_BrightnessSensor
GA_Rollladen ASC_BrightnessSensor
KU_Rollladen ASC_BrightnessSensor
myTwilight:
Rollladenautomatik ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp 1
ASC_tempSensor Temperatur_Terrasse:temperature
ASC_twilightDevice myTwilight
alias Rollladenautomatik
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rollladenautomatik
list vom Rollladen
Internals:
CFGFN ./FHEM/Erdgeschoss.cfg
DEF 5DDDBF
FUUID 5c4319dd-f33f-a6c6-528b-1e1d849527d97b05
HMUSB_MSGCNT 11
HMUSB_RAWMSG E5DDDBF,0000,09623D09,FF,FFAE,50A4105DDDBF1EA1210601C800
HMUSB_RSSI -82
HMUSB_TIME 2019-08-28 10:32:59
IODev HMUSB
LASTInputDev HMUSB
MSGCNT 11
NAME KU_Rollladen
NOTIFYDEV global
NR 2264
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:50 - t:10 s:5DDDBF d:1EA121 0601C800
protCmdDel 14
protLastRcv 2019-08-28 10:32:59
protRcv 9 last_at:2019-08-28 10:32:59
protResnd 41 last_at:2019-08-27 18:00:17
protResndFail 13 last_at:2019-08-27 17:55:24
protSnd 24 last_at:2019-08-28 10:32:59
protState CMDs_done
rssi_HMUSB cnt:5 min:-82 max:-78 avg:-79.59 lst:-82
rssi_at_HMUSB cnt:11 min:-82 max:-71 avg:-78.45 lst:-82
READINGS:
2019-08-06 20:31:47 ASC_Enable on
2019-08-28 10:32:59 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-08-27 13:32:53 ASC_Time_DriveDown 27.08.2019 - 20:59
2019-08-27 13:32:53 ASC_Time_DriveUp 28.08.2019 - 07:45
2019-08-28 00:56:11 CommandAccepted yes
2018-06-15 00:26:40 D-firmware 2.11
2018-06-15 00:26:40 D-serialNr OEQ1222412
2019-08-18 23:59:11 PairedTo 0x1EA121
2018-06-15 17:07:42 R-driveDown 22 s
2018-06-15 00:45:06 R-driveTurn 0.5 s
2018-06-15 17:08:28 R-driveUp 23.5 s
2018-06-15 00:45:05 R-pairCentral 0x1EA121
2018-07-16 17:28:36 R-self01-lgActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:36 R-self01-lgOnLevel 100 %
2018-07-16 17:28:36 R-self01-shActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:36 R-self01-shOnLevel 100 %
2018-07-16 17:28:37 R-self02-lgActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:37 R-self02-lgOnLevel 100 %
2018-07-16 17:28:37 R-self02-shActionType jmpToTarget
2018-07-16 17:28:37 R-self02-shOnLevel 100 %
2018-06-15 00:45:06 R-sign off
2019-08-18 23:59:11 RegL_00. 00:00 02:01 0A:1E 0B:A1 0C:21 15:FF 18:00
2019-08-18 23:59:12 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:EB 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-08-27 13:32:50 associatedWith Rollladenautomatik
2019-08-28 10:32:59 deviceMsg on (to vccu)
2019-08-28 10:32:59 level 100
2019-08-28 10:32:59 motor stop:on
2019-08-28 10:32:59 pct 100
2019-08-18 23:59:09 powerOn 2019-08-18 23:59:09
2019-08-28 10:32:59 recentStateType info
2019-08-28 10:32:59 state on
2019-08-28 10:32:59 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 80
cSnd 011EA1215DDDBF010E,111EA1215DDDBF02011E
dlvlCmd ++A0111EA1215DDDBF02011E
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5DDDBF,00,00,00
nextSend 1566981179.71276
prefIO
rxt 0
vccu
p:
5DDDBF
00
00
00
mRssi:
mNo 50
io:
HMUSB:
-80
-80
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUSB
flg A
ts 1566981179.61297
ack:
HASH(0x7dcb380)
5080021EA1215DDDBF00
rssi:
HMUSB:
avg -79.6
cnt 5
lst -82
max -78
min -82
at_HMUSB:
avg -78.4545454545455
cnt 11
lst -82
max -71
min -82
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_BlockingTime_afterManual 60
ASC_BrightnessSensor Temperatur_Terrasse:luminosity
ASC_Closed_Pos 15
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 70
ASC_Shading_Angle_Right 20
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 15
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 280
ASC_Shading_StateChange_Sunny 240
ASC_Shading_WaitingPeriod 600
ASC_TempSensor Temperatur_Terrasse:temperature
ASC_Time_Down_Early 16:15
ASC_Time_Down_Late 22:15
ASC_Time_Up_Early 07:45
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:15
ASC_Up time
IODev HMUSB
alias Küche - Rollladen
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10@#00FA9A off:fts_shutter_100@blue Home:fts_shutter_30@blue 9\d.*:fts_shutter_10@#00bfff 8\d.*:fts_shutter_20@#00bfff 7\d.*:fts_shutter_30@#blue 6\d.*:fts_shutter_40@#00bfff 5\d.*:fts_shutter_50@#20B2AA 4\d.*:fts_shutter_60@#00bfff 3\d.*:fts_shutter_70@#00bfff 2\d.*:fts_shutter_80@#00bfff 1\d.*:fts_shutter_90@#FF6D00 0\d.*:fts_shutter_1@blue
eventMap on:on stop:Stop off:off 15:15 45:45 75:Home
expert 2_raw
firmware 2.11
group Rollläden EG
icon fts_shutter_automatic@#F0E68C
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room Automation,Küche
serialNr OEQ1222412
sortby 18
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd on:Stop:off:15:45:Home
Hast Du einen RaspberryPi? Hast Du Deine Fritzbox als Timeserver angegeben? Wenn nicht wäre es möglich das die Zeit nicht gestimmt hat wie es zur Neuberechnung kam.
Zitat von: CoolTux am 28 August 2019, 13:58:59
Hast Du einen RaspberryPi? Hast Du Deine Fritzbox als Timeserver angegeben? Wenn nicht wäre es möglich das die Zeit nicht gestimmt hat wie es zur Neuberechnung kam.
Ich habe einen Intel NUC, woher Fhem die Zeit nimmt weiß ich jetzt nicht in der Fritzbox ist sicher die Zeit hinterlegt.
Das mit dem Zugriff auf Fhem ohne Internet hat sich ja erledigt, da hat wohl der Apache dazwischen gefunkt, dass sollte jetzt wieder funktionieren.
Fhem war ja nicht zu erreichen und da hat sich dann wohl auch die Zeit verschluckt, auf jeden Fall ist der Rollladen heute wieder in Shading_Pos gefahren, mal abwarten ob er heute Abend auch schließt. Die richtigen Zeiten stehe ja schon drin nachdem ich sie heute erneuert habe.
@all
Da ich aktuell Probleme habe mit stark schwankenden Brightness habe ich mich entschieden eine average Routine zu bauen und den Durchschnitt der letzten 5 Werte zu verwenden.
Das setzte ich aktuell in Code um.
Zitat von: CoolTux am 28 August 2019, 15:39:29
@all
Da ich aktuell Probleme habe mit stark schwankenden Brightness habe ich mich entschieden eine average Routine zu bauen und den Durchschnitt der letzten 5 Werte zu verwenden.
Das setzte ich aktuell in Code um.
Hmm, macht es aber nicht mehr Sinn, wenn man sich dann selber im Sensor ein Reading für Average bastelt? Hat den Vorteil, dass man sich die Anzahl der Werte und den Zeitraum selber festlegen kann.
So wird recht schnell der Wunsch kommen, dass man dies in ASC festlegen kann, weil $Sensor mit den von dir 5 festgelegtem average eine zu lange/schnelle Reaktionszeit hat.
Oder direkt schon der Wunsch: kann ich das auch abschalten und mein eigenes average nutzen? ;)
Erstmal testen wir das so.
Zitat von: kjmEjfu am 28 August 2019, 15:55:52
Hmm, macht es aber nicht mehr Sinn, wenn man sich dann selber im Sensor ein Reading für Average bastelt? Hat den Vorteil, dass man sich die Anzahl der Werte und den Zeitraum selber festlegen kann.
So wird recht schnell der Wunsch kommen, dass man dies in ASC festlegen kann, weil $Sensor mit den von dir 5 festgelegtem average eine zu lange/schnelle Reaktionszeit hat.
Oder direkt schon der Wunsch: kann ich das auch abschalten und mein eigenes average nutzen? ;)
Sehe ich ähnlich, allerdings sollte es kein Problem sein, beides zu verheiraten: Einfach nach dem Sensor die weiteren Argumente optional machen, also max. Wertezahl und max. Dauer des zu mittelnden Zeitraums?
Es gibt übrigens im Wiki auch was zu gleitenden Mittelwerten: https://wiki.fhem.de/wiki/Gleitende_Mittelwerte_berechnen_und_loggen.
Habe noch nicht intensiv darüber nachgedacht, hilft aber evtl. (wenn man davon absieht, dass man evtl. einen sauberen Trigger für dieses userReading dazupacken sollte). Wenn die Werte innerhalb des Moduls stehen, wäre das aber auch sehr komfortabel (aber etwas schwieriger zu erklären).
Insgesamt problematisch ist dabei aber das "Ausrutscherthema", also wenn jemand einen Sensor hat, der gelegentlich völlig implausible Werte liefert. Aber das sollte dann "am Device" und nicht durch ASC abgefangen werden, oder?
Ich finde auch das so grobe Schnitzer im Sensor abgefangen werden sollen. Und in meinen Augen ändert sich spürbar für den User nichts. Hätte ich nichts gesagt wurde dass nie auffallen denke ich. Aber ich teste eh erstmal.
Zitat von: CoolTux am 28 August 2019, 11:19:14
Ich muss gestehen das mich das manuell stört. Wenn keiner zu Hause ist sollte auch kein manuell erkannt werden da ja kein Rollo von Hand bedient werden kann.
Allerdings können wir das nur durch Debug und einer aktuellen Version klären. Lade bitte einmal die aktuelle Version von Git runter und installiere sie.
Ich schau mal was ich machen kann, komme aktuell nur per Handy auf mein System.
Habe gerade nochmal drauf geschaut, ist seit heute morgen unverändert. Alle Rollos zu, auch die Beschattung hat nichts veranstaltet.
Shutters Next DriveUp Next DriveDown ASC Up ASC Down ASC Mode Up ASC Mode Down Partymode Lock-Out Last Drive Position Last Position Shading Info
bd_rollo 29.08.2019 - 09:00:02 28.08.2019 - 21:36:40 astro astro always absent off off manual 0 100 out - 17:44:55
br_rollo 29.08.2019 - 09:00:02 28.08.2019 - 21:36:40 astro astro always absent off soft night close 0 100 out - 17:44:55
ds_rollo 29.08.2019 - 09:00:02 28.08.2019 - 21:36:40 astro astro always absent off soft manual 0 100 out - 17:44:55
ku_rollo 29.08.2019 - 09:00:02 28.08.2019 - 21:36:40 astro astro always absent on off manual 0 100 out - 17:44:55
sz_rollo 29.08.2019 - 09:00:02 28.08.2019 - 21:36:40 astro astro always absent off soft manual 0 100 out - 17:44:55
wz_rollo 29.08.2019 - 09:00:02 28.08.2019 - 21:36:40 astro astro always absent on soft manual 0 100 out - 17:44:55
wz_rollo_f 29.08.2019 - 09:00:02 28.08.2019 - 21:36:40 astro astro always absent on off manual 0 100 out - 17:44:55
wz_rollo_links 29.08.2019 - 09:00:02 28.08.2019 - 21:36:40 astro astro always absent on off night close 0 100 out - 17:44:55
wz_rollo_rechts 29.08.2019 - 09:00:02 28.08.2019 - 21:36:40 astro astro always absent on off manual 0 100 out - 17:44:55
Zitat von: CoolTux am 28 August 2019, 16:38:03
Und in meinen Augen ändert sich spürbar für den User nichts. Hätte ich nichts gesagt wurde dass nie auffallen denke ich.
Naja... diejenigen, die einen Sensor mit einstellbaren Schwellenwerten haben, würden dumm gucken: Mein Zwave-Sensor meldet die Überschreitung des oberen Grenzwertes und die Unterschreitung des unteren. Bis es da einen Mittelwert gibt, ist schon Abend. Daher +1 für "konfigurierbar".
Da ich noch auf Ersatz Federn warte hatte ich einen Rollladen auf ASC=0 gestellt.
Witzigerweise fährt er seit dem morgens zur Öffnen Zeit herunter, während er sonst brav nichts macht.
Im last Drive steht dann "day open".
List und Logs müsste ich bei Bedarf nachliefern - bin heute spät dran :(
P.S. sorry, falls das schon irgendwo stand. Da eigentlich alles super läuft hatte ich den Thread etwas aus dem Auge verloren.
Schau mal im ASC Device. Da gibt es ein set Befehl um Rollos komplett aus der Steuerung zu nehmen. Hat bei mir 2 Wochen super geklappt.
Hallo,
ich versuche mich gerade an der Beschattung, die soll nur automatisch sein, wenn keiner zu Hause ist.
Das funktioniert auch soweit ganz gut, ich habe allerdings das Problem, sobald jemand nach Hause kommt fahren alle Rollos aus der Beschattung wieder hoch, obwohl diese weiterhin notwendig wäre.
Wie lässt sich das hochfahren vermeiden und die weitere Kontrolle der Rollos trotzdem nicht mehr automatisiert laufen zu lassen?
mfg.
Andreas
Kann man den gleichen Helligkeitssensor für mehrere Fenster verwenden? Ich meinte mal gelesen zu haben das es nicht geht?!
Bei mir habe ich nur ein Dummy für Brightness. Das Funktioniert und pro Fenster natürlich individuelle Schwellwerte.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Zitat von: knochenmuehle am 29 August 2019, 12:35:17
Hallo,
ich versuche mich gerade an der Beschattung, die soll nur automatisch sein, wenn keiner zu Hause ist.
Das funktioniert auch soweit ganz gut, ich habe allerdings das Problem, sobald jemand nach Hause kommt fahren alle Rollos aus der Beschattung wieder hoch, obwohl diese weiterhin notwendig wäre.
Wie lässt sich das hochfahren vermeiden und die weitere Kontrolle der Rollos trotzdem nicht mehr automatisiert laufen zu lassen?
mfg.
Andreas
Leider gar nicht. Beschatten bei absent heißt das nur bei absent beschattet wird und sobald einer zu Hause ist die Beschattung beendet wird.
Zitat von: ch.eick am 29 August 2019, 13:20:59
Bei mir habe ich nur ein Dummy für Brightness. Das Funktioniert und pro Fenster natürlich individuelle Schwellwerte.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Wie sieht dein Dummy denn aus ? Hast du das selbige für Temperatur auch ? Ich würde das vorab gern mal testen. vllt reicht das ja auch so schon !! Temp vom DWD Modul, Helligkeit vom Dummy.
Moin,
ich habe jetzt im Wohnzimmer den Privacy Mode ausprobiert. Er fährt zwar zur angegebenen Uhrzeit runter, aber leider nicht in die Privacy Position, sondern in die Ventilate Position (Fenster ist gekippt).
Bug?
Ja Bug.
Bin gerade am überlegen ob es in der aktuellen Version schon gefixt ist. Ich glaube ja. Welche Version hast Du?
Zitat von: CoolTux am 30 August 2019, 07:25:02
Ja Bug.
Bin gerade am überlegen ob es in der aktuellen Version schon gefixt ist. Ich glaube ja. Welche Version hast Du?
Er scheint dann auch nicht in Night Close bzw Brightness fell below zu gehen.
Version ist v0.6.27, sehe aber grade, das es ein Update gibt. :-)
Hallo CoolTux,
ich habe letzte mal bei allen Rollos ASC Mode Up ,,absent" eingetragen. Obwohl ASC ,,Next time drive Up" um 9:00 angezeigt hat, sind keine Rollos hoch gefahren. Gestern Abend hatte ich alle Rollos manuell (aus der Ferne) geöffnet. Sie sind dann alle ordnungsgemäß zum Zeitpunkt Night Close runter gefahren. Allerdings steht nur bei einem ,,night close" als letzte Aktion drin. alle anderen stehen auf ,,manuell".
Zitat von: Borkk am 30 August 2019, 09:15:53
Hallo CoolTux,
ich habe letzte mal bei allen Rollos ASC Mode Up ,,absent" eingetragen. Obwohl ASC ,,Next time drive Up" um 9:00 angezeigt hat, sind keine Rollos hoch gefahren. Gestern Abend hatte ich alle Rollos manuell (aus der Ferne) geöffnet. Sie sind dann alle ordnungsgemäß zum Zeitpunkt Night Close runter gefahren. Allerdings steht nur bei einem ,,night close" als letzte Aktion drin. alle anderen stehen auf ,,manuell".
Und Residents war auch tatsächlich absent oder da wo Roommates zugewiesen waren waren die Roommates absent?
Zitat von: CoolTux am 29 August 2019, 13:24:24
Leider gar nicht. Beschatten bei absent heißt das nur bei absent beschattet wird und sobald einer zu Hause ist die Beschattung beendet wird.
gibt es möglicherweise Pläne das in Zukunft so zu verändern, dass der letzte Stand der Rollo's bei Rückkehr erhalten bleibt ?
mfg.
Andreas
Zitat von: knochenmuehle am 30 August 2019, 13:34:16
gibt es möglicherweise Pläne das in Zukunft so zu verändern, dass der letzte Stand der Rollo's bei Rückkehr erhalten bleibt ?
mfg.
Andreas
Wenn Du mir auf Github ein Issues auf machst kann ich das beim nächsten mal irgendwie versuchen zu berücksichtigen.
Zitat von: CoolTux am 30 August 2019, 09:31:25
Und Residents war auch tatsächlich absent oder da wo Roommates zugewiesen waren waren die Roommates absent?
Residents ist die ganze Zeit ,,absent", Die Roommates ,,gone"
Zitat von: Borkk am 30 August 2019, 21:06:26
Residents ist die ganze Zeit ,,absent", Die Roommates ,,gone"
Dann ist Deine Frage beantwortet. Die Roommates waren auf gone. Aber wieso ist Residents nicht auf gone wenn alle Roommates auf gone waren?
Hey CoolTux.
Da hast du ja mal wieder was echt nices geschaffen. AMAD ist ja schon mega und jetzt bin ich mal am ASC testen.
Ich habe das heute mit der Beschattung versucht, leider hat das nicht geklappt.
Überall steht, dass dafür ein eingetragener TempSensor im ASC-Device nötig ist. Warum kann ich dann einen TempSensor im Rollo angeben?
Ursprünglich wollte ich ein zweites ASC-Device anlegen, weil meine Fenster zur Ost- und West-Seite zeigen, um den TempSensor auf der anderen Seite angeben zu können. Das geht ja bekanntlich nicht. Dann habe ich gesehen, dass ich im Rollo einen TempSensor mit angeben kann. Hatte aber nicht den gewünschten Effekt (kein TempSensor im ASC-Device).
Was ist denn nun richtig? Ich würde es bevorzugen wenn man den TempSensor nur im Rollo angeben müsste, damit man die andere Hausseite über einen anderen steuern kann.
Muss man beim BrightnessSensor bei DEVICE:READING unbedingt die Schwellwerte angeben? Ich habe dass so verstanden, dass ASC_Shading_StateChange_Cloudy und ASC_Shading_StateChange_Sunny die Schwellwerte darstellen. Ich habe hier Ganzzahlen angegeben... Habe einen HM-SEN-LI-O.
Zudem sind die Rollos heute Abend nicht herunter gefahren (astro)... kann aber an "ASC_blockAscDrivesAfterManual" gelegen haben mit dem ich später noch experimentiert hatte...
Grüße
ASC:
Internals:
FUUID 5d681006-f33f-8842-dcb2-f1ba630073a8b6c3
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.30-s20076/2019-08-28 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV ASC,Astro,dr_lichtsensor_west,global,residents,sz_SC_L,sz_SC_R,wz_SC_L,wz_SC_R,sz_rollladen,wz_rollladen
NR 421
NTFY_ORDER 51-ASC_West
STATE active
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.30
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-30 21:04:45 ascEnable on
2019-08-30 21:04:48 controlShading on
2019-08-29 19:48:54 hardLockOut off
2019-08-30 08:37:38 partyMode off
2019-08-30 17:47:32 room_Schlafzimmer sz_rollladen
2019-08-30 17:47:32 room_Wohnzimmer wz_rollladen
2019-08-30 08:37:56 selfDefense off
2019-08-30 17:47:32 state active
2019-08-29 19:48:54 sunriseTimeWeHoliday off
2019-08-30 08:39:09 sz_rollladen_PosValue 0
2019-08-29 20:52:48 sz_rollladen_lastPosValue 0
2019-08-30 20:50:24 sz_rollladen_nextAstroTimeEvent 31.08.2019 - 06:32
2019-08-30 05:48:45 sz_wdt_rollladen_lastPosValue 0
2019-08-30 17:47:32 userAttrList rolled out
2019-08-30 08:39:08 wz_rollladen_PosValue 0
2019-08-29 20:52:48 wz_rollladen_lastPosValue 0
2019-08-30 21:00:02 wz_rollladen_nextAstroTimeEvent 31.08.2019 - 06:32
2019-08-30 05:48:45 wz_wdt_rollladen_lastPosValue 0
helper:
shuttersList:
sz_rollladen
wz_rollladen
monitoredDevs:
Astro:
ASC ASC_twilightDevice
dr_lichtsensor_west:
sz_rollladen ASC_BrightnessSensor
wz_rollladen ASC_BrightnessSensor
residents:
ASC ASC_residentsDev
sz_SC_L:
sz_rollladen ASC_WindowRec
sz_SC_R:
sz_rollladen ASC_WindowRec
wz_SC_L:
wz_rollladen ASC_WindowRec
wz_SC_R:
wz_rollladen ASC_WindowRec
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_residentsDev residents:presence
ASC_tempSensor bme280_west:temperature
ASC_twilightDevice Astro
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Rollladen (in diesem Fall Schlafzimmer):
Internals:
CODE 491F56
DEF 491F56
DuoFern_Stick_MSGCNT 7
DuoFern_Stick_RAWMSG 0FFF0F246000A00050320051140000491F56FFFFFF01
DuoFern_Stick_TIME 2019-08-30 21:04:23
FUUID 5c4b2d96-f33f-8842-8ead-d5fe23bb745cd5f9
IODev DuoFern_Stick
LASTInputDev DuoFern_Stick
MODEL Rohrmotor
MSGCNT 7
NAME sz_rollladen
NR 377
STATE 81
STILLDONETIME 0
SUBTYPE Rohrmotor
TYPE DUOFERN
READINGS:
2019-08-29 19:49:23 ASC_Enable on
2019-08-30 21:04:23 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-08-30 20:50:24 ASC_Time_DriveDown 31.08.2019 - 20:50
2019-08-30 20:50:24 ASC_Time_DriveUp 31.08.2019 - 06:32
2019-08-30 17:47:32 associatedWith ASC
2019-08-30 21:04:23 block 0
2019-08-30 21:04:23 dawnAutomatic off
2019-08-30 21:04:23 duskAutomatic off
2019-08-30 21:04:23 manualMode off
2019-08-30 21:04:23 moving stop
2019-08-30 21:04:23 obstacle 0
2019-08-30 21:04:23 position 81
2019-08-30 21:04:23 rainAutomatic off
2019-08-30 21:04:23 rainDirection up
2019-08-30 21:04:23 rainMode off
2019-08-30 21:04:23 reversal off
2019-08-30 21:04:23 state 81
2019-08-30 21:04:23 sunAutomatic off
2019-08-30 21:04:23 sunMode off
2019-08-30 21:04:23 sunPosition 50
2019-08-30 21:04:23 timeAutomatic off
2019-08-30 21:04:23 ventilatingMode off
2019-08-30 21:04:23 ventilatingPosition 80
2019-08-30 21:04:23 version 1.4
2019-08-30 21:04:23 windAutomatic off
2019-08-30 21:04:23 windDirection up
2019-08-30 21:04:23 windMode off
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 80
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_BlockingTime_afterManual 1800
ASC_BrightnessSensor dr_lichtsensor_west:brightness
ASC_Closed_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_GuestRoom off
ASC_LockOut off
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up off
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading position
ASC_RainProtection off
ASC_Shading_Angle_Left 213
ASC_Shading_Angle_Right 13
ASC_Shading_Direction 293
ASC_Shading_MinMax_Elevation 5:100
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 24
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 50
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 15000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 40000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1800
ASC_ShuttersPlace window
ASC_TempSensor bme280_west:temperature
ASC_Time_Down_Early 20:00
ASC_Time_Down_Late 21:00
ASC_Time_Up_Early 6:00
ASC_Time_Up_Late 9:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 50
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec sz_SC_L,sz_SC_R
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev DuoFern_Stick
group Aktoren
rolllaeden_map position:51:50
room Schlafzimmer
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate rolllaeden rolllaeden_map structexclude
Zitat von: roman1528 am 30 August 2019, 21:28:18
Hey CoolTux.
Da hast du ja mal wieder was echt nices geschaffen. AMAD ist ja schon mega und jetzt bin ich mal am ASC testen.
Ich habe das heute mit der Beschattung versucht, leider hat das nicht geklappt.
Überall steht, dass dafür ein eingetragener TempSensor im ASC-Device nötig ist. Warum kann ich dann einen TempSensor im Rollo angeben?
Ursprünglich wollte ich ein zweites ASC-Device anlegen, weil meine Fenster zur Ost- und West-Seite zeigen, um den TempSensor auf der anderen Seite angeben zu können. Das geht ja bekanntlich nicht. Dann habe ich gesehen, dass ich im Rollo einen TempSensor mit angeben kann. Hatte aber nicht den gewünschten Effekt (kein TempSensor im ASC-Device).
Was ist denn nun richtig? Ich würde es bevorzugen wenn man den TempSensor nur im Rollo angeben müsste, damit man die andere Hausseite über einen anderen steuern kann.
Muss man beim BrightnessSensor bei DEVICE:READING unbedingt die Schwellwerte angeben? Ich habe dass so verstanden, dass ASC_Shading_StateChange_Cloudy und ASC_Shading_StateChange_Sunny die Schwellwerte darstellen. Ich habe hier Ganzzahlen angegeben... Habe einen HM-SEN-LI-O.
Zudem sind die Rollos heute Abend nicht herunter gefahren (astro)... kann aber an "ASC_blockAscDrivesAfterManual" gelegen haben mit dem ich später noch experimentiert hatte...
Grüße
ASC:
Internals:
FUUID 5d681006-f33f-8842-dcb2-f1ba630073a8b6c3
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.30-s20076/2019-08-28 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV ASC,Astro,dr_lichtsensor_west,global,residents,sz_SC_L,sz_SC_R,wz_SC_L,wz_SC_R,sz_rollladen,wz_rollladen
NR 421
NTFY_ORDER 51-ASC_West
STATE active
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.30
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-30 21:04:45 ascEnable on
2019-08-30 21:04:48 controlShading on
2019-08-29 19:48:54 hardLockOut off
2019-08-30 08:37:38 partyMode off
2019-08-30 17:47:32 room_Schlafzimmer sz_rollladen
2019-08-30 17:47:32 room_Wohnzimmer wz_rollladen
2019-08-30 08:37:56 selfDefense off
2019-08-30 17:47:32 state active
2019-08-29 19:48:54 sunriseTimeWeHoliday off
2019-08-30 08:39:09 sz_rollladen_PosValue 0
2019-08-29 20:52:48 sz_rollladen_lastPosValue 0
2019-08-30 20:50:24 sz_rollladen_nextAstroTimeEvent 31.08.2019 - 06:32
2019-08-30 05:48:45 sz_wdt_rollladen_lastPosValue 0
2019-08-30 17:47:32 userAttrList rolled out
2019-08-30 08:39:08 wz_rollladen_PosValue 0
2019-08-29 20:52:48 wz_rollladen_lastPosValue 0
2019-08-30 21:00:02 wz_rollladen_nextAstroTimeEvent 31.08.2019 - 06:32
2019-08-30 05:48:45 wz_wdt_rollladen_lastPosValue 0
helper:
shuttersList:
sz_rollladen
wz_rollladen
monitoredDevs:
Astro:
ASC ASC_twilightDevice
dr_lichtsensor_west:
sz_rollladen ASC_BrightnessSensor
wz_rollladen ASC_BrightnessSensor
residents:
ASC ASC_residentsDev
sz_SC_L:
sz_rollladen ASC_WindowRec
sz_SC_R:
sz_rollladen ASC_WindowRec
wz_SC_L:
wz_rollladen ASC_WindowRec
wz_SC_R:
wz_rollladen ASC_WindowRec
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_residentsDev residents:presence
ASC_tempSensor bme280_west:temperature
ASC_twilightDevice Astro
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Rollladen (in diesem Fall Schlafzimmer):
Internals:
CODE 491F56
DEF 491F56
DuoFern_Stick_MSGCNT 7
DuoFern_Stick_RAWMSG 0FFF0F246000A00050320051140000491F56FFFFFF01
DuoFern_Stick_TIME 2019-08-30 21:04:23
FUUID 5c4b2d96-f33f-8842-8ead-d5fe23bb745cd5f9
IODev DuoFern_Stick
LASTInputDev DuoFern_Stick
MODEL Rohrmotor
MSGCNT 7
NAME sz_rollladen
NR 377
STATE 81
STILLDONETIME 0
SUBTYPE Rohrmotor
TYPE DUOFERN
READINGS:
2019-08-29 19:49:23 ASC_Enable on
2019-08-30 21:04:23 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-08-30 20:50:24 ASC_Time_DriveDown 31.08.2019 - 20:50
2019-08-30 20:50:24 ASC_Time_DriveUp 31.08.2019 - 06:32
2019-08-30 17:47:32 associatedWith ASC
2019-08-30 21:04:23 block 0
2019-08-30 21:04:23 dawnAutomatic off
2019-08-30 21:04:23 duskAutomatic off
2019-08-30 21:04:23 manualMode off
2019-08-30 21:04:23 moving stop
2019-08-30 21:04:23 obstacle 0
2019-08-30 21:04:23 position 81
2019-08-30 21:04:23 rainAutomatic off
2019-08-30 21:04:23 rainDirection up
2019-08-30 21:04:23 rainMode off
2019-08-30 21:04:23 reversal off
2019-08-30 21:04:23 state 81
2019-08-30 21:04:23 sunAutomatic off
2019-08-30 21:04:23 sunMode off
2019-08-30 21:04:23 sunPosition 50
2019-08-30 21:04:23 timeAutomatic off
2019-08-30 21:04:23 ventilatingMode off
2019-08-30 21:04:23 ventilatingPosition 80
2019-08-30 21:04:23 version 1.4
2019-08-30 21:04:23 windAutomatic off
2019-08-30 21:04:23 windDirection up
2019-08-30 21:04:23 windMode off
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 80
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_BlockingTime_afterManual 1800
ASC_BrightnessSensor dr_lichtsensor_west:brightness
ASC_Closed_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_GuestRoom off
ASC_LockOut off
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up off
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading position
ASC_RainProtection off
ASC_Shading_Angle_Left 213
ASC_Shading_Angle_Right 13
ASC_Shading_Direction 293
ASC_Shading_MinMax_Elevation 5:100
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 24
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 50
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 15000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 40000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1800
ASC_ShuttersPlace window
ASC_TempSensor bme280_west:temperature
ASC_Time_Down_Early 20:00
ASC_Time_Down_Late 21:00
ASC_Time_Up_Early 6:00
ASC_Time_Up_Late 9:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 50
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec sz_SC_L,sz_SC_R
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev DuoFern_Stick
group Aktoren
rolllaeden_map position:51:50
room Schlafzimmer
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate rolllaeden rolllaeden_map structexclude
Hallo,
Der Temp Sensor pro Rollo ist eigentlich nur als Zusatz gedacht gewesen. Aber eigentlich sollte es auch nur mit dem Rollo Sensor gehen. Dann musst das aber für jedes Rollo machen. Ich muss das mal testen.
Beim Brightness Sensor musst Du nur den Sensor und eventuell das Reading (wenn es nicht brightness ist) mit an geben. Die Schwellwerte beim Sensor sind für Nacht und Tag fahrt.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 30 August 2019, 21:40:07
Der Temp Sensor pro Rollo ist eigentlich nur als Zusatz gedacht gewesen. Aber eigentlich sollte es auch nur mit dem Rollo Sensor gehen. Dann musst das aber für jedes Rollo machen. Ich muss das mal testen.
Das ist natürlich nice. Also so wie ich mir das auch gedacht habe.
Zitat von: CoolTux am 30 August 2019, 21:40:07
Beim Brightness Sensor musst Du nur den Sensor und eventuell das Reading (wenn es nicht brightness ist) mit an geben. Die Schwellwerte beim Sensor sind für Nacht und Tag fahrt.
Das gleiche gilt für den TempSensor? DEVICE und eventuell Reading (wenn nicht temperature)?
Grüße
Zitat von: roman1528 am 30 August 2019, 21:44:15
Das ist natürlich nice. Also so wie ich mir das auch gedacht habe.
Das gleiche gilt für den TempSensor? DEVICE und Reading (wenn nicht temperature)?
Grüße
Ja genau. Das Reading muss nur mit angegeben werden wenn es nicht temperature lautet
Zitat von: CoolTux am 30 August 2019, 21:46:36
Ja genau. Das Reading muss nur mit angegeben werden wenn es nicht temperature lautet
Juhu ;D
Vielen Dank.
Eine Sache ist mir noch eingefallen...
Ich habe (leider) keine threeState Fensterkontakte. In dem Fall würde ja Ventilate greifen oder?
Ich habe aber doppelflüglige Fenster und demendsprechend zwei Sensoren. Ich habe diese jetzt mit Komma angegeben (oder "|" hat nicht gezogen). Ist das korrekt? Geht das überhaupt? Bei mir lief es nämlich nicht XD
Grüße
Zitat von: roman1528 am 30 August 2019, 21:49:32
Juhu ;D
Vielen Dank.
Eine Sache ist mir noch eingefallen...
Ich habe (leider) keine threeState Fensterkontakte. In dem Fall würde ja Ventilate greifen oder?
Ich habe aber doppelflüglige Fenster und demendsprechend zwei Sensoren. Ich habe diese jetzt mit Komma angegeben (oder "|" hat nicht gezogen). Ist das korrekt? Geht das überhaupt? Bei mir lief es nämlich nicht XD
Grüße
Nein das geht nicht. Es geht immer nur ein Fenstersensor. Bitte löschen und neu anlegen. Ich gehe davon aus das bei Deinem experimentieren eh das NotifyDev kaputt gegangen ist, daher bitte wenn Du alles fertig gemacht hast, im ASC Device das Attribut expert auf 1 stellen und dann ein set createNewNotifyDev machen.
Danke dir. Das mach ich^^
Und du bekommst ein "enhancement" in dein Git :P
Grüße
P.S.
Zitat von: CoolTux am 30 August 2019, 21:58:59
Nein das geht nicht. Es geht immer nur ein Fenstersensor.
Witzigerweise hat er zwei ?NotifyDefs angelegt?, wenn ich die Sensoren kommagetrennt anlege.
Shutters/ASC-Device | NOTIFYDEV | Attribut |
ASC | Astro | ASC_twilightDevice |
sz_rollladen | ASC_BrightnessSensor | ASC_BrightnessSensor |
wz_rollladen | ASC_BrightnessSensor | ASC_BrightnessSensor |
ASC | residents | ASC_residentsDev |
sz_rollladen | sz_SC_L | ASC_WindowRec |
sz_rollladen | sz_SC_R | ASC_WindowRec |
wz_rollladen | sz_SC_L | ASC_WindowRec |
wz_rollladen | sz_SC_R | ASC_WindowRec |
Zitat von: CoolTux am 30 August 2019, 21:24:43
Dann ist Deine Frage beantwortet. Die Roommates waren auf gone. Aber wieso ist Residents nicht auf gone wenn alle Roommates auf gone waren?
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ist der ganz normale Mechanismus der Residents und Roommates Module?!? Aber was ist mit den Rollos wo ich schon vor dem Urlaub die Roommates rausgeschmissen habe? Ich hatte sogar vor dem Urlaub alle Rollos geöffnet und FHEM neu gestartet, um einen definierten Zustand zu haben. Es leuchtet mir auch nicht ein, warum Night close bei einem Rollo angezeigt wird und alle anderen auf manuell stehen. Und es leuchtet mit auch nicht ein das egal wie, niemals morgens geöffnet wird? ich stelle nachher mal alle rollos auf always, dann müsste ja auf jeden Fall zu und auf gefahren werden.
Ein paar Sachen muss ich auch noch fixen. Gerade das fahren Abends und Morgens im Urlaub und absent. Muss aber noch etwas warten.
Zitat von: Borkk am 27 August 2019, 18:24:19
Aber soeben beobachte ich (aus der Ferne) das einige Rollos in Self Defense terrace gefahren sind! Warum denn das? Alle Fenster sind zu und das melden auch die threestate sensoren.
Ja mir gefällt das auch nicht so gut. Hab schon meinen Besuch beim Brötchen holen "eingesperrt"
Habe aber hierzu schon im GitHub ein Issue aufgemacht: https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/issues/53
Zitat von: TommyER am 31 August 2019, 12:25:52
Ja mir gefällt das auch nicht so gut. Hab schon meinen Besuch beim Brötchen holen "eingesperrt"
Habe aber hierzu schon im GitHub ein Issue aufgemacht: https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/issues/53
Es war explizit so gewünscht das die Rollos bei selfdefense absent nach einer gewissen Zeit in absent die Rollos alle runter fahren. Vorher war es so das sie nur bei offenen Fenster gefahren sind.
Ihr müsstest Euch da also einigen.
Zitat von: CoolTux am 31 August 2019, 10:43:35
Ein paar Sachen muss ich auch noch fixen. Gerade das fahren Abends und Morgens im Urlaub und absent. Muss aber noch etwas warten.
Hab jetzt alle Rollos auf ,,always" gestellt, bei Asc mode up, asc mode down und bei shading mode. scheinbar macht ASC außer Night Close nichts mehr, auch kein shading. Also da muss was faul sein.
Zitat von: CoolTux am 31 August 2019, 12:30:22
Es war explizit so gewünscht das die Rollos bei selfdefense absent nach einer gewissen Zeit in absent die Rollos alle runter fahren. Vorher war es so das sie nur bei offenen Fenster gefahren sind.
Ihr müsstest Euch da also einigen.
Nur damit ich das richtig verstehe: Bei allen Fenstern wo ich selfDefense aktiviert habe fahren nun alle Rollos herunter, völlig gleich ob das Fenster geöffnet oder geschlossen ist?
Mit Verlaub, das ist doch absoluter Unsinn. Wozu dann noch Fensterkontakte?
Da brauch ich mir weder Blumen auf die Fensterbank stellen noch werden sich die Haustiere darüber freuen den ganzen Tag im dunkeln zu sitzen.
User mit solchen Wünschen können sich doch einen Fensterkontakt-Dummy mit "open" anlegen, Ergebnis ist doch dann gleich!
Zitat von: roman1528 am 30 August 2019, 21:49:32
Juhu ;D
Vielen Dank.
Eine Sache ist mir noch eingefallen...
Ich habe (leider) keine threeState Fensterkontakte. In dem Fall würde ja Ventilate greifen oder?
Ich habe aber doppelflüglige Fenster und demendsprechend zwei Sensoren. Ich habe diese jetzt mit Komma angegeben (oder "|" hat nicht gezogen). Ist das korrekt? Geht das überhaupt? Bei mir lief es nämlich nicht XD
Grüße
Bei Doppelflügligen Fenstern einfach die 2 Sensoren in eine structure packen und die structure dann im Rollo hinterlegen.
Klappt wunderbar.
Vorrausgesetzt die selfDefense-Funktion wird wieder "normalisiert", wenn eh alles runter fährt sind auch Fenstersensoren unnötig....
grtz
Zitat von: CoolTux am 25 August 2019, 09:07:21
Dann muss ich mir das Thema noch mal anschauen was die Sonderzeichen an geht.
Bezüglich manuelle Fährt werde ich die Tage extra Debugausgaben einbauen. Ich will sehen wo er hängen bleibt.
Hast du bezgl. der Debugausgaben es schon schaffen können diese einzubauen?
Die manuell-Erkennung steigt immer wieder mal aus und ein, ohne das ich ein Muster erkennen könnte.
grtz
Zitat von: C0mmanda am 31 August 2019, 17:25:31
Bei Doppelflügligen Fenstern einfach die 2 Sensoren in eine structure packen und die structure dann im Rollo hinterlegen.
Klappt wunderbar.
Vorrausgesetzt die selfDefense-Funktion wird wieder "normalisiert", wenn eh alles runter fährt sind auch Fenstersensoren unnötig....
Moin und Danke für den Tipp. self-Defense und LockOut brauche ich nicht wirklich, weil ich im 1.OG bin... und irgendein Rollladen ist immer oben^^
Davon ab, funktioniert hier gar nichts. Alles was ich bisher mit ASC probiert habe war vergebens. Heute die Beschattung hat auch nicht gelaufen... dabei waren alle Bedingungen erfüllt.
Licht über 60000: eingestellt 40000
Sonne über 5° und unter 100° El.
Sonne über 213° und unter 13° Azimut. Vielleicht gibt es aber genau hier das Problem... wegen dem Sprung über Null Grad???
Temp bei über 32: eingestellt 24.
Ich bekomm nicht raus wo das Problem liegt...
Grüße^^
P.S. Ich habe iummer mal dashier im Log:
2019.08.31 14:52:29 1: Error: >none< has no TYPE, but following keys: ><
2019.08.31 14:53:18 1: Error: >none< has no TYPE, but following keys: ><
2019.08.31 14:53:27 1: Error: >none< has no TYPE, but following keys: ><
2019.08.31 14:54:28 1: Error: >none< has no TYPE, but following keys: ><
2019.08.31 14:54:39 1: Error: >none< has no TYPE, but following keys: ><
2019.08.31 15:01:00 2: ROOMMATE set rr_Roman location Garten
2019.08.31 15:01:59 2: ROOMMATE set rr_Roman location underway
2019.08.31 15:01:59 2: ROOMMATE set rr_Roman home
2019.08.31 15:02:01 2: ROOMMATE set rr_Roman absent
2019.08.31 15:25:53 1: Error: >none< has no TYPE, but following keys: ><
2019.08.31 15:39:51 1: RMDIR: /opt/fhem/restoreDir/save/2019-08-25
2019.08.31 15:45:00 3: PROPLANTA: set Wetter_Pro update
2019.08.31 15:45:43 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.08.31 15:45:43 1: stacktrace:
2019.08.31 15:45:43 1: main::readingsBeginUpdate called by fhem.pl (4915)
2019.08.31 15:45:43 1: main::readingsSingleUpdate called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (5177)
2019.08.31 15:45:43 1: ASC_Dev::Readings::setPosReading called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2312)
2019.08.31 15:45:43 1: FHEM::AutoShuttersControl::EventProcessingShutters called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (494)
2019.08.31 15:45:43 1: FHEM::AutoShuttersControl::Notify called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:43 1: main::CallFn called by fhem.pl (3672)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4038)
2019.08.31 15:45:43 1: main::Dispatch called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (273)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DUOFERNSTICK_Parse called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (206)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DUOFERNSTICK_Read called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:43 1: main::CallFn called by fhem.pl (750)
2019.08.31 15:45:43 1: readingsUpdate(,sz_rollladen_PosValue,51) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.08.31 15:45:43 1: stacktrace:
2019.08.31 15:45:43 1: main::readingsBulkUpdate called by fhem.pl (4916)
2019.08.31 15:45:43 1: main::readingsSingleUpdate called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (5177)
2019.08.31 15:45:43 1: ASC_Dev::Readings::setPosReading called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2312)
2019.08.31 15:45:43 1: FHEM::AutoShuttersControl::EventProcessingShutters called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (494)
2019.08.31 15:45:43 1: FHEM::AutoShuttersControl::Notify called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:43 1: main::CallFn called by fhem.pl (3672)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4038)
2019.08.31 15:45:43 1: main::Dispatch called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (273)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DUOFERNSTICK_Parse called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (206)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DUOFERNSTICK_Read called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:43 1: main::CallFn called by fhem.pl (750)
2019.08.31 15:45:43 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.08.31 15:45:43 1: stacktrace:
2019.08.31 15:45:43 1: main::readingsBeginUpdate called by fhem.pl (4915)
2019.08.31 15:45:43 1: main::readingsSingleUpdate called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (5167)
2019.08.31 15:45:43 1: ASC_Dev::Readings::setStateReading called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2335)
2019.08.31 15:45:43 1: FHEM::AutoShuttersControl::EventProcessingShutters called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (494)
2019.08.31 15:45:43 1: FHEM::AutoShuttersControl::Notify called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:43 1: main::CallFn called by fhem.pl (3672)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4038)
2019.08.31 15:45:43 1: main::Dispatch called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (273)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DUOFERNSTICK_Parse called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (206)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DUOFERNSTICK_Read called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:43 1: main::CallFn called by fhem.pl (750)
2019.08.31 15:45:43 1: readingsUpdate(,state,manual) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.08.31 15:45:43 1: stacktrace:
2019.08.31 15:45:43 1: main::readingsBulkUpdate called by fhem.pl (4916)
2019.08.31 15:45:43 1: main::readingsSingleUpdate called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (5167)
2019.08.31 15:45:43 1: ASC_Dev::Readings::setStateReading called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2335)
2019.08.31 15:45:43 1: FHEM::AutoShuttersControl::EventProcessingShutters called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (494)
2019.08.31 15:45:43 1: FHEM::AutoShuttersControl::Notify called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:43 1: main::CallFn called by fhem.pl (3672)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4038)
2019.08.31 15:45:43 1: main::Dispatch called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (273)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DUOFERNSTICK_Parse called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (206)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DUOFERNSTICK_Read called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:43 1: main::CallFn called by fhem.pl (750)
2019.08.31 15:45:45 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.08.31 15:45:45 1: stacktrace:
2019.08.31 15:45:45 1: main::readingsBeginUpdate called by fhem.pl (4915)
2019.08.31 15:45:45 1: main::readingsSingleUpdate called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (5177)
2019.08.31 15:45:45 1: ASC_Dev::Readings::setPosReading called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2312)
2019.08.31 15:45:45 1: FHEM::AutoShuttersControl::EventProcessingShutters called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (494)
2019.08.31 15:45:45 1: FHEM::AutoShuttersControl::Notify called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:45 1: main::CallFn called by fhem.pl (3672)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4038)
2019.08.31 15:45:45 1: main::Dispatch called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (273)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DUOFERNSTICK_Parse called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (206)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DUOFERNSTICK_Read called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:45 1: main::CallFn called by fhem.pl (750)
2019.08.31 15:45:45 1: readingsUpdate(,wz_rollladen_PosValue,50) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.08.31 15:45:45 1: stacktrace:
2019.08.31 15:45:45 1: main::readingsBulkUpdate called by fhem.pl (4916)
2019.08.31 15:45:45 1: main::readingsSingleUpdate called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (5177)
2019.08.31 15:45:45 1: ASC_Dev::Readings::setPosReading called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2312)
2019.08.31 15:45:45 1: FHEM::AutoShuttersControl::EventProcessingShutters called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (494)
2019.08.31 15:45:45 1: FHEM::AutoShuttersControl::Notify called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:45 1: main::CallFn called by fhem.pl (3672)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4038)
2019.08.31 15:45:45 1: main::Dispatch called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (273)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DUOFERNSTICK_Parse called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (206)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DUOFERNSTICK_Read called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:45 1: main::CallFn called by fhem.pl (750)
2019.08.31 15:45:45 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.08.31 15:45:45 1: stacktrace:
2019.08.31 15:45:45 1: main::readingsBeginUpdate called by fhem.pl (4915)
2019.08.31 15:45:45 1: main::readingsSingleUpdate called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (5167)
2019.08.31 15:45:45 1: ASC_Dev::Readings::setStateReading called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2335)
2019.08.31 15:45:45 1: FHEM::AutoShuttersControl::EventProcessingShutters called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (494)
2019.08.31 15:45:45 1: FHEM::AutoShuttersControl::Notify called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:45 1: main::CallFn called by fhem.pl (3672)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4038)
2019.08.31 15:45:45 1: main::Dispatch called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (273)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DUOFERNSTICK_Parse called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (206)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DUOFERNSTICK_Read called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:45 1: main::CallFn called by fhem.pl (750)
2019.08.31 15:45:45 1: readingsUpdate(,state,manual) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.08.31 15:45:45 1: stacktrace:
2019.08.31 15:45:45 1: main::readingsBulkUpdate called by fhem.pl (4916)
2019.08.31 15:45:45 1: main::readingsSingleUpdate called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (5167)
2019.08.31 15:45:45 1: ASC_Dev::Readings::setStateReading called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2335)
2019.08.31 15:45:45 1: FHEM::AutoShuttersControl::EventProcessingShutters called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (494)
2019.08.31 15:45:45 1: FHEM::AutoShuttersControl::Notify called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:45 1: main::CallFn called by fhem.pl (3672)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4038)
2019.08.31 15:45:45 1: main::Dispatch called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (273)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DUOFERNSTICK_Parse called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (206)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DUOFERNSTICK_Read called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:45 1: main::CallFn called by fhem.pl (750)
2019.08.31 15:54:39 1: Error: >none< has no TYPE, but following keys: ><
Ich habe seit gestern? auch extreme Probleme, Rolladen fahren in die Beschattung und nicht mehr heraus oder andersrum etc.
Muss das aber noch beobachten.
So wie hier z.b.
Rolladen sollte eig. aus der Beschattung fahren, es tut sich aber....nichts.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 5215 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - ShadingProcessing: EG.ku.RO.KURolladen - Übergebende Werte - Azimuth:264.6, Elevation: 15.1, Brightness: 5215, OutTemp: 25.6, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 85, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
2019.08.31 18:38:16 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Shading Processing, Rollladen: EG.ku.RO.KURolladen Azimuth: 264.6 Elevation: 15.1 Brightness: 5215 OutTemp: 25.6
2019.08.31 18:38:16 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Shading Processing, Rollladen: EG.ku.RO.KURolladen Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - ShadingProcessing: EG.ku.RO.KURolladen - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
2019.08.31 18:38:16 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Shading Processing, Rollladen: EG.ku.RO.KURolladen In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1567268359
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - ShadingProcessing: EG.ku.RO.KURolladen - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 5215 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 5215 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 5215 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 5215 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 5215 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 5215 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - EventProcessingTwilightDevice: EG.ku.RO.KURolladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
Zitat von: C0mmanda am 31 August 2019, 17:25:31
Nur damit ich das richtig verstehe: Bei allen Fenstern wo ich selfDefense aktiviert habe fahren nun alle Rollos herunter, völlig gleich ob das Fenster geöffnet oder geschlossen ist?
Mit Verlaub, das ist doch absoluter Unsinn. Wozu dann noch Fensterkontakte?
Da brauch ich mir weder Blumen auf die Fensterbank stellen noch werden sich die Haustiere darüber freuen den ganzen Tag im dunkeln zu sitzen.
User mit solchen Wünschen können sich doch einen Fensterkontakt-Dummy mit "open" anlegen, Ergebnis ist doch dann gleich!
Bei Doppelflügligen Fenstern einfach die 2 Sensoren in eine structure packen und die structure dann im Rollo hinterlegen.
Klappt wunderbar.
Vorrausgesetzt die selfDefense-Funktion wird wieder "normalisiert", wenn eh alles runter fährt sind auch Fenstersensoren unnötig....
grtz
Bitte richtig lesen! Es geht und ging immer um die Einstellung selfdefense absent.
Aus der Commandref
ZitatASC_Self_Defense_Mode - absent/gone - ab welchen Residents Status soll Selfdefense aktiv werden ohne das Fenster auf sind. (default: gone)
Zitat von: C0mmanda am 31 August 2019, 17:29:15
Hast du bezgl. der Debugausgaben es schon schaffen können diese einzubauen?
Die manuell-Erkennung steigt immer wieder mal aus und ein, ohne das ich ein Muster erkennen könnte.
grtz
Ist in der aktuellen 0.6.30 drin
Zitat von: roman1528 am 31 August 2019, 17:52:45
Moin und Danke für den Tipp. self-Defense und LockOut brauche ich nicht wirklich, weil ich im 1.OG bin... und irgendein Rollladen ist immer oben^^
Davon ab, funktioniert hier gar nichts. Alles was ich bisher mit ASC probiert habe war vergebens. Heute die Beschattung hat auch nicht gelaufen... dabei waren alle Bedingungen erfüllt.
Licht über 60000: eingestellt 40000
Sonne über 5° und unter 100° El.
Sonne über 213° und unter 13° Azimut. Vielleicht gibt es aber genau hier das Problem... wegen dem Sprung über Null Grad???
Temp bei über 32: eingestellt 24.
Ich bekomm nicht raus wo das Problem liegt...
Grüße^^
P.S. Ich habe iummer mal dashier im Log:
2019.08.31 14:52:29 1: Error: >none< has no TYPE, but following keys: ><
2019.08.31 14:53:18 1: Error: >none< has no TYPE, but following keys: ><
2019.08.31 14:53:27 1: Error: >none< has no TYPE, but following keys: ><
2019.08.31 14:54:28 1: Error: >none< has no TYPE, but following keys: ><
2019.08.31 14:54:39 1: Error: >none< has no TYPE, but following keys: ><
2019.08.31 15:01:00 2: ROOMMATE set rr_Roman location Garten
2019.08.31 15:01:59 2: ROOMMATE set rr_Roman location underway
2019.08.31 15:01:59 2: ROOMMATE set rr_Roman home
2019.08.31 15:02:01 2: ROOMMATE set rr_Roman absent
2019.08.31 15:25:53 1: Error: >none< has no TYPE, but following keys: ><
2019.08.31 15:39:51 1: RMDIR: /opt/fhem/restoreDir/save/2019-08-25
2019.08.31 15:45:00 3: PROPLANTA: set Wetter_Pro update
2019.08.31 15:45:43 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.08.31 15:45:43 1: stacktrace:
2019.08.31 15:45:43 1: main::readingsBeginUpdate called by fhem.pl (4915)
2019.08.31 15:45:43 1: main::readingsSingleUpdate called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (5177)
2019.08.31 15:45:43 1: ASC_Dev::Readings::setPosReading called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2312)
2019.08.31 15:45:43 1: FHEM::AutoShuttersControl::EventProcessingShutters called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (494)
2019.08.31 15:45:43 1: FHEM::AutoShuttersControl::Notify called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:43 1: main::CallFn called by fhem.pl (3672)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4038)
2019.08.31 15:45:43 1: main::Dispatch called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (273)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DUOFERNSTICK_Parse called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (206)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DUOFERNSTICK_Read called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:43 1: main::CallFn called by fhem.pl (750)
2019.08.31 15:45:43 1: readingsUpdate(,sz_rollladen_PosValue,51) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.08.31 15:45:43 1: stacktrace:
2019.08.31 15:45:43 1: main::readingsBulkUpdate called by fhem.pl (4916)
2019.08.31 15:45:43 1: main::readingsSingleUpdate called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (5177)
2019.08.31 15:45:43 1: ASC_Dev::Readings::setPosReading called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2312)
2019.08.31 15:45:43 1: FHEM::AutoShuttersControl::EventProcessingShutters called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (494)
2019.08.31 15:45:43 1: FHEM::AutoShuttersControl::Notify called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:43 1: main::CallFn called by fhem.pl (3672)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4038)
2019.08.31 15:45:43 1: main::Dispatch called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (273)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DUOFERNSTICK_Parse called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (206)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DUOFERNSTICK_Read called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:43 1: main::CallFn called by fhem.pl (750)
2019.08.31 15:45:43 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.08.31 15:45:43 1: stacktrace:
2019.08.31 15:45:43 1: main::readingsBeginUpdate called by fhem.pl (4915)
2019.08.31 15:45:43 1: main::readingsSingleUpdate called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (5167)
2019.08.31 15:45:43 1: ASC_Dev::Readings::setStateReading called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2335)
2019.08.31 15:45:43 1: FHEM::AutoShuttersControl::EventProcessingShutters called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (494)
2019.08.31 15:45:43 1: FHEM::AutoShuttersControl::Notify called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:43 1: main::CallFn called by fhem.pl (3672)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4038)
2019.08.31 15:45:43 1: main::Dispatch called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (273)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DUOFERNSTICK_Parse called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (206)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DUOFERNSTICK_Read called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:43 1: main::CallFn called by fhem.pl (750)
2019.08.31 15:45:43 1: readingsUpdate(,state,manual) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.08.31 15:45:43 1: stacktrace:
2019.08.31 15:45:43 1: main::readingsBulkUpdate called by fhem.pl (4916)
2019.08.31 15:45:43 1: main::readingsSingleUpdate called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (5167)
2019.08.31 15:45:43 1: ASC_Dev::Readings::setStateReading called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2335)
2019.08.31 15:45:43 1: FHEM::AutoShuttersControl::EventProcessingShutters called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (494)
2019.08.31 15:45:43 1: FHEM::AutoShuttersControl::Notify called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:43 1: main::CallFn called by fhem.pl (3672)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4038)
2019.08.31 15:45:43 1: main::Dispatch called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (273)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DUOFERNSTICK_Parse called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (206)
2019.08.31 15:45:43 1: main::DUOFERNSTICK_Read called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:43 1: main::CallFn called by fhem.pl (750)
2019.08.31 15:45:45 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.08.31 15:45:45 1: stacktrace:
2019.08.31 15:45:45 1: main::readingsBeginUpdate called by fhem.pl (4915)
2019.08.31 15:45:45 1: main::readingsSingleUpdate called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (5177)
2019.08.31 15:45:45 1: ASC_Dev::Readings::setPosReading called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2312)
2019.08.31 15:45:45 1: FHEM::AutoShuttersControl::EventProcessingShutters called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (494)
2019.08.31 15:45:45 1: FHEM::AutoShuttersControl::Notify called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:45 1: main::CallFn called by fhem.pl (3672)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4038)
2019.08.31 15:45:45 1: main::Dispatch called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (273)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DUOFERNSTICK_Parse called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (206)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DUOFERNSTICK_Read called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:45 1: main::CallFn called by fhem.pl (750)
2019.08.31 15:45:45 1: readingsUpdate(,wz_rollladen_PosValue,50) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.08.31 15:45:45 1: stacktrace:
2019.08.31 15:45:45 1: main::readingsBulkUpdate called by fhem.pl (4916)
2019.08.31 15:45:45 1: main::readingsSingleUpdate called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (5177)
2019.08.31 15:45:45 1: ASC_Dev::Readings::setPosReading called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2312)
2019.08.31 15:45:45 1: FHEM::AutoShuttersControl::EventProcessingShutters called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (494)
2019.08.31 15:45:45 1: FHEM::AutoShuttersControl::Notify called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:45 1: main::CallFn called by fhem.pl (3672)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4038)
2019.08.31 15:45:45 1: main::Dispatch called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (273)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DUOFERNSTICK_Parse called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (206)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DUOFERNSTICK_Read called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:45 1: main::CallFn called by fhem.pl (750)
2019.08.31 15:45:45 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.08.31 15:45:45 1: stacktrace:
2019.08.31 15:45:45 1: main::readingsBeginUpdate called by fhem.pl (4915)
2019.08.31 15:45:45 1: main::readingsSingleUpdate called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (5167)
2019.08.31 15:45:45 1: ASC_Dev::Readings::setStateReading called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2335)
2019.08.31 15:45:45 1: FHEM::AutoShuttersControl::EventProcessingShutters called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (494)
2019.08.31 15:45:45 1: FHEM::AutoShuttersControl::Notify called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:45 1: main::CallFn called by fhem.pl (3672)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4038)
2019.08.31 15:45:45 1: main::Dispatch called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (273)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DUOFERNSTICK_Parse called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (206)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DUOFERNSTICK_Read called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:45 1: main::CallFn called by fhem.pl (750)
2019.08.31 15:45:45 1: readingsUpdate(,state,manual) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.08.31 15:45:45 1: stacktrace:
2019.08.31 15:45:45 1: main::readingsBulkUpdate called by fhem.pl (4916)
2019.08.31 15:45:45 1: main::readingsSingleUpdate called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (5167)
2019.08.31 15:45:45 1: ASC_Dev::Readings::setStateReading called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2335)
2019.08.31 15:45:45 1: FHEM::AutoShuttersControl::EventProcessingShutters called by /opt/fhem/FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (494)
2019.08.31 15:45:45 1: FHEM::AutoShuttersControl::Notify called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:45 1: main::CallFn called by fhem.pl (3672)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4038)
2019.08.31 15:45:45 1: main::Dispatch called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (273)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DUOFERNSTICK_Parse called by /opt/fhem/FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm (206)
2019.08.31 15:45:45 1: main::DUOFERNSTICK_Read called by fhem.pl (3752)
2019.08.31 15:45:45 1: main::CallFn called by fhem.pl (750)
2019.08.31 15:54:39 1: Error: >none< has no TYPE, but following keys: ><
Da scheint einiges kaputt zu sein. Gib mal bitte ein list vom ASC und einem Rollo.
Zitat von: C0mmanda am 31 August 2019, 18:19:44
Ich habe seit gestern? auch extreme Probleme, Rolladen fahren in die Beschattung und nicht mehr heraus oder andersrum etc.
Muss das aber noch beobachten.
So wie hier z.b.
Rolladen sollte eig. aus der Beschattung fahren, es tut sich aber....nichts.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 5215 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - ShadingProcessing: EG.ku.RO.KURolladen - Übergebende Werte - Azimuth:264.6, Elevation: 15.1, Brightness: 5215, OutTemp: 25.6, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 85, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
2019.08.31 18:38:16 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Shading Processing, Rollladen: EG.ku.RO.KURolladen Azimuth: 264.6 Elevation: 15.1 Brightness: 5215 OutTemp: 25.6
2019.08.31 18:38:16 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Shading Processing, Rollladen: EG.ku.RO.KURolladen Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - ShadingProcessing: EG.ku.RO.KURolladen - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
2019.08.31 18:38:16 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Shading Processing, Rollladen: EG.ku.RO.KURolladen In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1567268359
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - ShadingProcessing: EG.ku.RO.KURolladen - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 5215 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 5215 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 5215 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 5215 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 5215 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - FnIsDay: EG.ku.RO.KURolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 5215 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 18:38:16 - EventProcessingTwilightDevice: EG.ku.RO.KURolladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ZitatDas Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: JA
Daher lässt er die Finger davon und fässt es nicht mehr an bis ein komplett neuer Beschattungszyklus beginnt.
Zitat von: CoolTux am 31 August 2019, 19:02:18
Ist in der aktuellen 0.6.30 drin
OK, dann muss ich mal testen!
Zitat von: CoolTux am 31 August 2019, 19:01:25
Bitte richtig lesen! Es geht und ging immer um die Einstellung selfdefense absent.
Aus der Commandref
Da falle ich auch immer wieder drauf rein... :(
Sorry.
ABER: Wie ich gerade wieder sehe, default ist "gone". Wählen kann ich nur "absent" oder "gone".
Das heißt ja trotzdem dass, zb im Urlaub, alle Rolläden rund um die Uhr geschlossen sind, oder sehe ich da was falsch? (solange selfDefense exclude NICHT on ist).
Zitat von: CoolTux am 31 August 2019, 19:08:07
Daher lässt er die Finger davon und fässt es nicht mehr an bis ein komplett neuer Beschattungszyklus beginnt.
Ich werde das nochmal genauer testen.
Wie gesagt die letzten 2 Tage ist einiges ziemlich durcheinander.
Ein anderer Rolladen steht z.b. noch immer auf selfdefense active, obwohl ich seit 7Std. wieder zuhause bin :D
Melde mich wenn ich was konkretes habe....
Zitat von: C0mmanda am 31 August 2019, 19:09:14
OK, dann muss ich mal testen!
Da falle ich auch immer wieder drauf rein... :(
Sorry.
ABER: Wie ich gerade wieder sehe, default ist "gone". Wählen kann ich nur "absent" oder "gone".
Das heißt ja trotzdem dass, zb im Urlaub, alle Rolläden rund um die Uhr geschlossen sind, oder sehe ich da was falsch? (solange selfDefense exclude NICHT on ist).
Aktuell ist es in der Tat so das wenn selfdefense on ist und residents oder zugeteilte roommates absent oder gone sind die Rollos keine Morgens oder Abends Fahrt machen.
Bei Einstellung mit selfdefense off geht es aber.
Ist die Frage was von den Usern gewünscht ist.
Zitat von: CoolTux am 31 August 2019, 19:14:54
Aktuell ist es in der Tat so das wenn selfdefense on ist und residents oder zugeteilte roommates absent oder gone sind die Rollos keine Morgens oder Abends Fahrt machen.
Bei Einstellung mit selfdefense off geht es aber.
Ist die Frage was von den Usern gewünscht ist.
Hm, da wäre ich für eine dritte Option im Attribut. Oder default "none".
Ich möchte das selfDefense immer nur Rolläden schliesst wenn: Residents = absent/gone UND Fenster offen.
Wenn das Fenster geschlossen ist und Residents absent/gone soll der Rolladen wie gewohnt fahren (day open / shading / night close).
Nun aber doch nochmal zu meiner "manual" Problematik:
Aktuelle Devel-Version 0.6.30, manuelle Fahrt wird nicht erkannt:
debug:1 / verbose:5:
2019.08.31 19:15:59 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 0
2019.08.31 19:15:59 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: 87 (to VCCU)',
'level: 87',
'motor: up:87',
'pct: 87',
'state: 87',
'timedOn: off'
];
2019.08.31 19:16:12 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'rssi: -62.0'
];
2019.08.31 19:16:12 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.2) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 19:16:12 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.31 19:16:12 4: AutoShuttersControl (EG.sp.RO.SPRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 19:16:12 - EventProcessingShadingBrightness: EG.sp.RO.SPRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.31 19:16:12 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.1) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 19:16:12 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.31 19:16:12 4: AutoShuttersControl (OG.gz.RO.GZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 19:16:12 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.31 19:16:12 4: AutoShuttersControl (OG.az.RO.AZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 19:16:12 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.31 19:16:12 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 19:16:12 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.31 19:16:12 4: AutoShuttersControl (EG.ez.RO.EZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 19:16:12 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.31 19:16:12 4: AutoShuttersControl (EG.ku.RO.KURolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 19:16:12 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.31 19:16:15 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: global Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'MODIFIED at_tmp_ServerWakeUp'
];
2019.08.31 19:16:16 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: rgr_Home Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'durTimerPresence_cr: 443',
'durTimerPresence: 07:23:06'
];
2019.08.31 19:16:17 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: off (to VCCU)',
'level: 0',
'motor: stop:off',
'pct: 0',
'state: off',
'timedOn: off'
];
2019.08.31 19:16:17 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'load: 9'
];
2019.08.31 19:16:17 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.2) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 19:16:17 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.31 19:16:17 4: AutoShuttersControl (EG.sp.RO.SPRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 19:16:17 - EventProcessingShadingBrightness: EG.sp.RO.SPRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.31 19:16:17 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.1) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 19:16:17 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.31 19:16:17 4: AutoShuttersControl (OG.gz.RO.GZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 19:16:17 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.31 19:16:17 4: AutoShuttersControl (OG.az.RO.AZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 19:16:17 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.31 19:16:17 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 19:16:17 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.31 19:16:17 4: AutoShuttersControl (EG.ez.RO.EZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 19:16:17 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.31 19:16:17 4: AutoShuttersControl (EG.ku.RO.KURolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 19:16:17 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.08.31 19:15:59 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 0
War das Deine manuelle Fahrt? Gib mal bitte ein list vom ASC und genau diesem Rolladen Device.
Wird denn überhaupt nach der Fahrt das Reading pct korrekt auf 0 gesetzt und auch ein Event im Eventmonitor produziert?
Zitat von: C0mmanda am 31 August 2019, 19:09:14
Da falle ich auch immer wieder drauf rein... :(
Sorry.
ABER: Wie ich gerade wieder sehe, default ist "gone". Wählen kann ich nur "absent" oder "gone".
Das heißt ja trotzdem dass, zb im Urlaub, alle Rolläden rund um die Uhr geschlossen sind, oder sehe ich da was falsch? (solange selfDefense exclude NICHT on ist).
Ich hatte mal folgendes vorgeschlagen:
Erweiterung des selfDefense
absent: nur Rollläden von geöffneten Türen und Fenster werden ab absent geschlossen
gone: alle Rollläden von geöffneten Türen und Fenster werden ab gone geschlossen
Und einfach 2 weitere Stati für ASC_Self_Defense_Mode:
force_absent: alle Rollläden von Türen und Fenster werden bei absend und unanbhängig von zu oder offen geschlossen
force_gone: alle Rollläden von Türen und Fenster werden bei gone und unanbhängig von zu oder offen geschlossen
Ausnahme: ASC_Self_Defense_Exclude:on
Vielleicht kann sich derjenige hier nochmal melden der immer zu haben wollte.
Edit: Typo
Zitat von: CoolTux am 27 August 2019, 07:34:00
Ah jetzt verstehe ich.
Er soll natürlich nicht fahren wenn Tür auf und das Rollo als Terrasse markiert. Seltsam, genau das wird mit sogar 2 Bedingungen abgefragt.
So, hier nun die Daten.
Problemschilderung:
1. Rollladen links und rechts an der Terassentür oben
2. Terassentür ist auf
3. Rollladen links fährt in ventialtePos obwohl Tür auf ist.
Daten bevor der Linke Rollladen in die ventialtePos fährt
Linker Rollladen:
{ FHEM::AutoShuttersControl::CheckIfShuttersWindowRecOpen('1_02_WZ_Rollladen_l') }
2
{ ascAPIget('LockOut','1_02_WZ_Rollladen_l') }
soft
{ ascAPIget('QueryShuttersPos','1_02_WZ_Rollladen_l',0) }
Rechter Rollladen:
{ FHEM::AutoShuttersControl::CheckIfShuttersWindowRecOpen('1_02_WZ_Rollladen_r') }
2
{ ascAPIget('LockOut','1_02_WZ_Rollladen_r') }
soft
{ ascAPIget('QueryShuttersPos','1_02_WZ_Rollladen_r',0) }
Daten nachdem der Linke Rollladen in die ventialtePos gefahren ist:
Linker Rollladen:
{ FHEM::AutoShuttersControl::CheckIfShuttersWindowRecOpen('1_02_WZ_Rollladen_l') }
2
{ ascAPIget('LockOut','1_02_WZ_Rollladen_l') }
soft
{ ascAPIget('QueryShuttersPos','1_02_WZ_Rollladen_l',0) }
Rechter Rollladen:
{ FHEM::AutoShuttersControl::CheckIfShuttersWindowRecOpen('1_02_WZ_Rollladen_r') }
2
{ ascAPIget('LockOut','1_02_WZ_Rollladen_r') }
soft
{ ascAPIget('QueryShuttersPos','1_02_WZ_Rollladen_r',0) }
Debug:
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:48 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:48 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:48 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:48 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:48 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:48 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:48 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:48 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:48 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:48 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:48 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:48 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:48 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:48 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:48 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:59 - FnSetCmdFn: 1_06_KU_Rollladen - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: night close
2019.08.31 20:24:59.087 3: CUL_HM set 1_06_KU_Rollladen pct 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:59 - FnSetDriveCmd: 1_06_KU_Rollladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:59 - FnSetDriveCmd: 1_06_KU_Rollladen - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:59 - FnShuttersCommandSet: 1_06_KU_Rollladen - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:59 - FnSetCmdFn: 1_02_WZ_Rollladen_l - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 30. Grund der Fahrt: night close
2019.08.31 20:24:59.258 3: CUL_HM set 1_02_WZ_Rollladen_l pct 30
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:59 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_l - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:59 - FnSetDriveCmd: 1_02_WZ_Rollladen_l - NoOffset: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:59 - FnShuttersCommandSet: 1_02_WZ_Rollladen_l - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:59 - FnShuttersCommandSet: 1_02_WZ_Rollladen_r - Die Fahrt wird zurückgestellt. Grund kann ein geöffnetes Fenster sein oder ein aktivierter Party Modus
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:59 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt - RECEIVED EVENT: [
'deviceMsg: on (to VCCU)',
'level: 100',
'motor: up:on',
'pct: 100',
'state: on',
'timedOn: off'
]
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:59 - EventProcessingShutters: Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde - RECEIVED EVENT: 'deviceMsg: on (to VCCU) level: 100 motor: up:on pct: 100 state: on timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:59 - EventProcessingShutters: 1_06_KU_Rollladen - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1567275899 Last Position Timestamp: 1567275899 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:59 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:59 - EventProcessingShutters: Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein. !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:59 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt - RECEIVED EVENT: [
'deviceMsg: on (to VCCU)',
'level: 100',
'motor: down:on',
'pct: 100',
'state: on',
'timedOn: off'
]
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:59 - EventProcessingShutters: Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde - RECEIVED EVENT: 'deviceMsg: on (to VCCU) level: 100 motor: down:on pct: 100 state: on timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:59 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1567275899 Last Position Timestamp: 1567275899 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:59 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:24:59 - EventProcessingShutters: Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein. !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:20 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt - RECEIVED EVENT: [
'deviceMsg: 30 (to VCCU)',
'level: 30',
'motor: stop:30',
'pct: 30',
'state: 30',
'timedOn: off'
]
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:20 - EventProcessingShutters: Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde - RECEIVED EVENT: 'deviceMsg: 30 (to VCCU) level: 30 motor: stop:30 pct: 30 state: 30 timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:20 - EventProcessingShutters: 1_02_WZ_Rollladen_l - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1567275920 Last Position Timestamp: 1567275899 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 30
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:20 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:20 - EventProcessingShutters: Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein. !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:31 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt - RECEIVED EVENT: [
'deviceMsg: off (to VCCU)',
'level: 0',
'motor: stop:off',
'pct: 0',
'state: off',
'timedOn: off'
]
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:31 - EventProcessingShutters: Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde - RECEIVED EVENT: 'deviceMsg: off (to VCCU) level: 0 motor: stop:off pct: 0 state: off timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:31 - EventProcessingShutters: 1_06_KU_Rollladen - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1567275931 Last Position Timestamp: 1567275899 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 100 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:31 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:31 - EventProcessingShutters: Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein. !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l getDownBrightness: 0 Brightness: 0 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l getUpBrightness: 0 Brightness: 0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l getDownBrightness: 0 Brightness: 0 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l getUpBrightness: 0 Brightness: 0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Übergebende Werte - Azimuth:285.06, Elevation: -3.28, Brightness: 0, OutTemp: 23.8, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:49 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_l - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l getDownBrightness: 0 Brightness: 0 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_l getUpBrightness: 0 Brightness: 0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen getDownBrightness: 0 Brightness: 0 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen getUpBrightness: 0 Brightness: 0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen getDownBrightness: 0 Brightness: 0 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen getUpBrightness: 0 Brightness: 0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Übergebende Werte - Azimuth:285.06, Elevation: -3.28, Brightness: 0, OutTemp: 23.8, Fenster Position: 270, Winkel Links: 60, Winkel Rechts: 10, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - ShadingProcessing: 1_06_KU_Rollladen - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen getDownBrightness: 0 Brightness: 0 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - FnIsDay: 1_06_KU_Rollladen getUpBrightness: 0 Brightness: 0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 0 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r getDownBrightness: 0 Brightness: 0 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r getUpBrightness: 0 Brightness: 0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r getDownBrightness: 0 Brightness: 0 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r getUpBrightness: 0 Brightness: 0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Übergebende Werte - Azimuth:285.06, Elevation: -3.28, Brightness: 0, OutTemp: 23.8, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 60, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - ShadingProcessing: 1_02_WZ_Rollladen_r - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r getDownBrightness: 0 Brightness: 0 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - FnIsDay: 1_02_WZ_Rollladen_r getUpBrightness: 0 Brightness: 0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:50 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08.31 20:25:51 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
Hier alle Konfigs:
Linker Rollladen:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
.triggerUsed 1
DEF 4F320B
FUUID 5c54237f-f33f-cf0a-a643-72548756feb57505
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.199830/2019-08-11
HMLAN1_MSGCNT 48
HMLAN1_RAWMSG E4F320B,0000,6FCC3308,FF,FFC2,A0A4104F320B23A38D0601C800
HMLAN1_RSSI -62
HMLAN1_TIME 2019-08-31 16:44:23
HMUART0_MSGCNT 24
HMUART0_RAWMSG 05000049A0A4104F320B23A38D0601C800
HMUART0_RSSI -73
HMUART0_TIME 2019-08-31 16:44:23
HMUART1_MSGCNT 47
HMUART1_RAWMSG 05000038A0A4104F320B23A38D0601C800
HMUART1_RSSI -56
HMUART1_TIME 2019-08-31 16:44:23
HMUART2_MSGCNT 46
HMUART2_RAWMSG 0500002DA0A4104F320B23A38D0601C800
HMUART2_RSSI -45
HMUART2_TIME 2019-08-31 16:44:23
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMUART2
MSGCNT 165
NAME 1_02_WZ_Rollladen_l
NOTIFYDEV global
NR 286
NTFY_ORDER 50-1_02_WZ_Rollladen_l
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:A0 - t:10 s:4F320B d:23A38D 0601C800
protLastRcv 2019-08-31 16:44:23
protRcv 47 last_at:2019-08-31 16:44:23
protSnd 49 last_at:2019-08-31 16:44:23
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:23 min:-73 max:-68 avg:-70.08 lst:-69
rssi_at_HMLAN1 cnt:48 min:-70 max:-62 avg:-65.25 lst:-62
rssi_at_HMUART0 cnt:24 min:-78 max:-73 avg:-76.16 lst:-73
rssi_at_HMUART1 cnt:47 min:-62 max:-53 avg:-57.21 lst:-56
rssi_at_HMUART2 cnt:46 min:-54 max:-42 avg:-45.08 lst:-45
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-08-08 09:35:29 .peerListRDate 2019-08-08 09:35:29
2019-08-31 16:44:23 .protLastRcv 2019-08-31 16:44:23
2019-06-04 11:23:01 ASC_Enable on
2019-08-31 16:44:23 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-08-31 08:30:02 ASC_Time_DriveDown 31.08.2019 - 20:24
2019-08-31 08:30:02 ASC_Time_DriveUp 1.09.2019 - 08:30
2019-08-08 08:50:57 Activity alive
2019-08-31 16:43:58 CommandAccepted yes
2019-06-04 11:22:43 D-firmware 2.8
2019-06-04 11:22:43 D-serialNr NEQ1220810
2019-08-08 09:35:28 PairedTo 0x23A38D
2019-06-04 10:45:09 R-confBtnTime permanent
2019-06-04 10:45:10 R-driveDown 26 s
2019-06-04 10:45:10 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-04 10:45:10 R-driveUp 27.9 s
2019-06-04 10:45:09 R-intKeyVisib invisib
2019-06-04 10:45:09 R-localResDis off
2019-06-04 10:45:09 R-pairCentral 0x23A38D
2019-06-04 10:45:10 R-refRunCounter 0
2019-06-04 10:45:10 R-sign off
2019-06-04 10:45:10 R-statusInfoMinDly 2 s
2019-06-04 10:45:10 R-statusInfoRandom 1 s
2019-06-04 10:45:10 R-transmitTryMax 6
2019-08-08 09:35:28 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
2019-08-08 09:35:29 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:17 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-08-26 13:41:21 associatedWith asc_Rollladen
2019-08-31 16:44:23 deviceMsg on (to VCCU)
2019-07-24 15:53:13 inhibit set_off
2019-08-31 16:44:23 level 100
2019-08-31 16:44:23 motor stop:on
2019-08-31 16:44:23 pct 100
2019-08-08 09:35:22 powerOn 2019-08-08 09:35:22
2019-08-31 16:44:23 recentStateType info
2019-08-31 16:44:23 state on
2019-08-31 16:44:23 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 160
cSnd 1123A38D4F320B02013C,1123A38D4F320B0201C8
dlvlCmd ++A01123A38D4F320B0201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +4F320B,00,00,00
nextSend 1567262663.97702
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F320B
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo A0
io:
HMLAN1:
-58
-58
HMUART0:
-73
-73
HMUART1:
-56
-56
HMUART2:
-45
-45
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART1
flg A
ts 1567262663.57995
ack:
HASH(0xbdabdc00)
A0800223A38D4F320B00
rssi:
HMLAN1:
avg -70.0869565217391
cnt 23
lst -69
max -68
min -73
at_HMLAN1:
avg -65.25
cnt 48
lst -62
max -62
min -70
at_HMUART0:
avg -76.1666666666667
cnt 24
lst -73
max -73
min -78
at_HMUART1:
avg -57.2127659574468
cnt 47
lst -56
max -53
min -62
at_HMUART2:
avg -45.0869565217391
cnt 46
lst -45
max -42
min -54
tmpl:
Attributes:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor ws980wifi:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 30
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut soft
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 60
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 30000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 40000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_02_WZ_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room 1_02_WZ,9_06_CUL_HM
serialNr NEQ1220810
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
Rechter Rollladen:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
.triggerUsed 1
DEF 4F30AE
FUUID 5c54237f-f33f-cf0a-8238-8745516f329d0faa
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.199830/2019-08-11
HMLAN1_MSGCNT 44
HMLAN1_RAWMSG E4F30AE,0000,6FCC3527,FF,FFC2,D8A4104F30AE23A38D0601C800
HMLAN1_RSSI -62
HMLAN1_TIME 2019-08-31 16:44:24
HMUART0_MSGCNT 37
HMUART0_RAWMSG 05000048D8A4104F30AE23A38D0601C800
HMUART0_RSSI -72
HMUART0_TIME 2019-08-31 16:44:24
HMUART1_MSGCNT 42
HMUART1_RAWMSG 0500003CD8A4104F30AE23A38D0601C800
HMUART1_RSSI -60
HMUART1_TIME 2019-08-31 16:44:24
HMUART2_MSGCNT 42
HMUART2_RAWMSG 0500002AD8A4104F30AE23A38D0601C800
HMUART2_RSSI -42
HMUART2_TIME 2019-08-31 16:44:24
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMUART1
MSGCNT 165
NAME 1_02_WZ_Rollladen_r
NOTIFYDEV global
NR 287
NTFY_ORDER 50-1_02_WZ_Rollladen_r
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:D8 - t:10 s:4F30AE d:23A38D 0601C800
protLastRcv 2019-08-31 16:44:24
protRcv 43 last_at:2019-08-31 16:44:24
protSnd 44 last_at:2019-08-31 16:44:24
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:22 min:-85 max:-65 avg:-69.18 lst:-68
rssi_at_HMLAN1 cnt:44 min:-86 max:-61 avg:-65.18 lst:-62
rssi_at_HMUART0 cnt:37 min:-77 max:-72 avg:-75.27 lst:-72
rssi_at_HMUART1 cnt:42 min:-65 max:-57 avg:-60.33 lst:-60
rssi_at_HMUART2 cnt:42 min:-60 max:-42 avg:-44.88 lst:-42
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-08-08 09:35:21 .peerListRDate 2019-08-08 09:35:21
2019-08-31 16:44:24 .protLastRcv 2019-08-31 16:44:24
2019-06-04 11:23:01 ASC_Enable on
2019-08-31 16:44:24 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-08-31 08:30:02 ASC_Time_DriveDown 31.08.2019 - 20:24
2019-08-31 08:30:02 ASC_Time_DriveUp 1.09.2019 - 08:30
2019-08-08 08:50:57 Activity alive
2019-08-31 16:43:59 CommandAccepted yes
2019-06-04 11:22:43 D-firmware 2.8
2019-06-04 11:22:43 D-serialNr NEQ1221020
2019-08-08 09:35:20 PairedTo 0x23A38D
2019-06-04 10:45:05 R-confBtnTime permanent
2019-06-04 10:45:06 R-driveDown 26 s
2019-06-04 10:45:06 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-04 10:45:06 R-driveUp 27.9 s
2019-06-04 10:45:05 R-intKeyVisib invisib
2019-06-04 10:45:05 R-localResDis off
2019-06-04 10:45:05 R-pairCentral 0x23A38D
2019-06-04 10:45:06 R-refRunCounter 0
2019-06-04 10:45:06 R-sign off
2019-06-04 10:45:06 R-statusInfoMinDly 2 s
2019-06-04 10:45:06 R-statusInfoRandom 1 s
2019-06-04 10:45:06 R-transmitTryMax 6
2019-08-08 09:35:20 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
2019-08-08 09:35:21 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:17 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-08-26 13:41:21 associatedWith asc_Rollladen
2019-08-31 16:44:24 deviceMsg on (to VCCU)
2019-07-24 15:53:00 inhibit set_off
2019-08-31 16:44:24 level 100
2019-08-31 16:44:24 motor stop:on
2019-08-31 16:44:24 pct 100
2019-08-08 09:35:18 powerOn 2019-08-08 09:35:18
2019-08-31 16:44:24 recentStateType info
2019-08-31 16:44:24 state on
2019-08-31 16:44:24 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 216
cSnd 1123A38D4F30AE02013C,1123A38D4F30AE0201C8
dlvlCmd ++A01123A38D4F30AE0201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +4F30AE,00,00,00
nextSend 1567262664.52296
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F30AE
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo D8
io:
HMLAN1:
-58
-58
HMUART0:
-72
-72
HMUART1:
-60
-60
HMUART2:
-42
-42
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART2
flg A
ts 1567262664.12386
ack:
HASH(0xbde00050)
D8800223A38D4F30AE00
rssi:
HMLAN1:
avg -69.1818181818182
cnt 22
lst -68
max -65
min -85
at_HMLAN1:
avg -65.1818181818182
cnt 44
lst -62
max -61
min -86
at_HMUART0:
avg -75.2702702702702
cnt 37
lst -72
max -72
min -77
at_HMUART1:
avg -60.3333333333333
cnt 42
lst -60
max -57
min -65
at_HMUART2:
avg -44.8809523809524
cnt 42
lst -42
max -42
min -60
tmpl:
Attributes:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor ws980wifi:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 0
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut soft
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 60
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 30000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 40000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_02_WZ_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room 1_02_WZ,9_06_CUL_HM
serialNr NEQ1221020
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
ASC-Device:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
FUUID 5c765ad0-f33f-cf0a-55eb-449998b200d8a87e
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME asc_Rollladen
NOTIFYDEV global,asc_Rollladen,1_02_WZ_Rollladen_l,1_02_WZ_Rollladen_r,1_06_KU_Rollladen,1_02_WZ_Rollladen_r,ws980wifi,residents,1_02_WZ_Rollladen_l,1_02_WZ_Tuerkontakt,1_06_KU_Tuerkontakt,1_06_KU_Rollladen,tw_Altenglan
NR 391
NTFY_ORDER 51-asc_Rollladen
STATE shading out
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.30
.attraggr:
.attrminint:
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-25 12:16:46 .monitoredDevs {"tw_Altenglan":{"asc_Rollladen":"ASC_twilightDevice"},"1_02_WZ_Rollladen_l":{},"1_02_WZ_Rollladen_r":{},"1_02_WZ_Tuerkontakt":{"1_02_WZ_Rollladen_r":"ASC_WindowRec","1_02_WZ_Rollladen_l":"ASC_WindowRec"},"1_06_KU_Rollladen":{},"1_06_KU_Tuerkontakt":{"1_06_KU_Rollladen":"ASC_WindowRec"},"residents":{"asc_Rollladen":"ASC_residentsDev"},"ws980wifi":{"1_06_KU_Rollladen":"ASC_BrightnessSensor","1_02_WZ_Rollladen_r":"ASC_BrightnessSensor","1_02_WZ_Rollladen_l":"ASC_BrightnessSensor"}}
2019-08-31 16:44:23 1_02_WZ_Rollladen_l_PosValue 100
2019-07-26 08:30:02 1_02_WZ_Rollladen_l_lastDelayPosValue 100
2019-08-31 16:43:58 1_02_WZ_Rollladen_l_lastPosValue 30
2019-08-31 08:30:02 1_02_WZ_Rollladen_l_nextAstroTimeEvent 31.08.2019 - 20:24
2019-08-31 16:44:24 1_02_WZ_Rollladen_r_PosValue 100
2019-08-30 20:27:05 1_02_WZ_Rollladen_r_lastDelayPosValue 0
2019-08-31 16:43:58 1_02_WZ_Rollladen_r_lastPosValue 30
2019-08-31 08:30:02 1_02_WZ_Rollladen_r_nextAstroTimeEvent 31.08.2019 - 20:24
2019-08-31 16:55:03 1_06_KU_Rollladen_PosValue 100
2019-07-26 07:30:02 1_06_KU_Rollladen_lastDelayPosValue 100
2019-08-31 16:54:44 1_06_KU_Rollladen_lastPosValue 50
2019-08-31 07:30:02 1_06_KU_Rollladen_nextAstroTimeEvent 31.08.2019 - 20:24
2019-06-04 11:16:22 ascEnable on
2019-06-25 08:52:07 controlShading on
2019-07-24 15:43:58 hardLockOut off
2019-02-27 10:39:29 partyMode off
2019-08-26 13:41:20 room_1_02_WZ_9_06_CUL_HM 1_02_WZ_Rollladen_l,1_02_WZ_Rollladen_r
2019-08-26 13:41:20 room_1_06_KU_9_06_CUL_HM 1_06_KU_Rollladen
2019-02-27 10:39:29 selfDefense off
2019-08-31 16:55:03 state shading out
2019-03-01 16:27:16 sunriseTimeWeHoliday on
2019-08-26 13:41:20 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
1_02_WZ_Rollladen_l
1_02_WZ_Rollladen_r
1_06_KU_Rollladen
monitoredDevs:
1_02_WZ_Rollladen_l:
1_02_WZ_Rollladen_r:
1_02_WZ_Tuerkontakt:
1_02_WZ_Rollladen_l ASC_WindowRec
1_02_WZ_Rollladen_r ASC_WindowRec
1_06_KU_Rollladen:
1_06_KU_Tuerkontakt:
1_06_KU_Rollladen ASC_WindowRec
residents:
asc_Rollladen ASC_residentsDev
tw_Altenglan:
asc_Rollladen ASC_twilightDevice
ws980wifi:
1_02_WZ_Rollladen_l ASC_BrightnessSensor
1_02_WZ_Rollladen_r ASC_BrightnessSensor
1_06_KU_Rollladen ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -2
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_residentsDev residents:state
ASC_tempSensor ws980wifi:temperature
ASC_twilightDevice tw_Altenglan
DbLogExclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
group Rollladen
icon fts_shutter_automatic
room 1_02_WZ,1_06_KU
Zitat von: CoolTux am 31 August 2019, 19:56:41
2019.08.31 19:15:59 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 0
War das Deine manuelle Fahrt? Gib mal bitte ein list vom ASC und genau diesem Rolladen Device.
Wird denn überhaupt nach der Fahrt das Reading pct korrekt auf 0 gesetzt und auch ein Event im Eventmonitor produziert?
Ja genau, das war die manuelle Fahrt.
Dass das Reading pct korrekt auf 0 gesetzt wurde siehst du auch hier im list: (19:16:16Uhr)
Internals:
CUL_Stick_MSGCNT 2
CUL_Stick_RAWMSG A0D6FA4103B9B882CD68A0601C800::-58:CUL_Stick
CUL_Stick_RSSI -58
CUL_Stick_TIME 2019-08-31 19:16:16
DEF 3B9B88
FUUID 5c443663-f33f-02b0-c822-df189f5fbff095c1
HMLAN_MSGCNT 2
HMLAN_RAWMSG E3B9B88,0000,097A1E35,FF,FFC5,6FA4103B9B882CD68A0601C800
HMLAN_RSSI -59
HMLAN_TIME 2019-08-31 19:16:17
IODev HMLAN
LASTInputDev HMLAN
MSGCNT 4
NAME OG.sz.RO.SZRolladen
NOTIFYDEV global
NR 170
NTFY_ORDER 50-OG.sz.RO.SZRolladen
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:6F - t:10 s:3B9B88 d:2CD68A 0601C800
protLastRcv 2019-08-31 19:16:16
protRcv 2 last_at:2019-08-31 19:16:16
protSnd 2 last_at:2019-08-31 19:16:16
protState CMDs_done
rssi_HMLAN cnt:1 min:-58 max:-58 avg:-58 lst:-58
rssi_at_CUL_Stick cnt:2 min:-59.5 max:-58 avg:-58.75 lst:-58
rssi_at_HMLAN cnt:2 min:-61 max:-59 avg:-60 lst:-59
READINGS:
2019-08-11 11:15:28 ASC_Enable on
2019-08-31 09:28:19 ASC_ShuttersLastDrive selfDefense active
2019-08-31 17:33:18 ASC_Time_DriveDown 31.08.2019 - 20:59
2019-08-31 17:33:18 ASC_Time_DriveUp 1.09.2019 - 07:00
2019-08-31 17:33:18 ASC_Time_PrivacyDriveDown 31.08.2019 - 20:44
2019-08-04 19:14:45 Automatik_Pos_vor_Windowsafety 19
2019-08-31 19:15:59 CommandAccepted yes
2018-09-30 11:11:46 D-firmware 2.5
2018-09-30 11:11:46 D-serialNr MEQ0391510
2019-08-25 10:58:52 PairedTo 0x2CD68A
2018-10-10 17:49:26 R-driveDown 13.5 s
2018-10-10 17:49:26 R-driveTurn 0.5 s
2018-10-10 17:49:26 R-driveUp 16 s
2018-10-10 17:49:25 R-pairCentral 0x2CD68A
2018-10-10 17:49:26 R-sign off
2019-08-25 10:58:52 RegL_00. 00:00 02:01 0A:2C 0B:D6 0C:8A 15:05 18:00
2019-08-25 10:58:53 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:87 0D:00 0E:A0 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:22
2019-08-31 17:33:15 associatedWith Rolladensteuerung
2019-08-31 19:16:16 deviceMsg off (to VCCU)
2019-08-11 02:43:43 inhibit set_off
2019-08-31 19:16:16 level 0
2019-08-31 19:16:16 motor stop:off
2019-08-31 19:16:16 pct 0
2019-08-31 19:16:16 recentStateType info
2019-08-31 19:16:16 state off
2019-08-31 19:16:16 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 111
cSnd ,112CD68A3B9B880201C8
dlvlCmd ++A0112CD68A3B9B880201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +3B9B88,00,00,00
nextSend 1567271777.04661
rxt 0
vccu VCCU
p:
3B9B88
00
00
00
prefIO:
HMLAN
CUL_Stick
mRssi:
mNo 6F
io:
CUL_Stick:
-58
-58
HMLAN:
-53
-53
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL_Stick
flg A
ts 1567271776.94796
ack:
HASH(0x87dc388)
6F80022CD68A3B9B8800
rssi:
HMLAN:
avg -58
cnt 1
lst -58
max -58
min -58
at_CUL_Stick:
avg -58.75
cnt 2
lst -58
max -58
min -59.5
at_HMLAN:
avg -60
cnt 2
lst -59
max -59
min -61
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_BlockingTime_afterManual 1800
ASC_BrightnessSensor GH.xx.LS.HelligkeitAussen:brightness
ASC_Closed_Pos 87
ASC_DriveUpMaxDuration 40
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 900
ASC_PrivacyDown_Pos 60
ASC_Roommate_Device rr_Sascha
ASC_Self_Defense_Mode none
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 87
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 15:100
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 86
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 10000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 15000
ASC_Shading_WaitingPeriod 600
ASC_TempSensor OG.sz.TF.Schlafzimmer
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 23:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 06:40
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:00
ASC_Ventilate_Pos 80
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec OG.sz.TK.FensterSZ
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IODev CUL_Stick
IOgrp VCCU:HMLAN,CUL_Stick
autoReadReg 4_reqStatus
comment Cloudy/sunny 2000 / 2500
Shading Angle 75 / 75
Shading Direction 180
Shading Elev. 25
devStateIcon Auf:fts_shutter_10@green Zu:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
expert 2_raw
firmware 2.5
group Rolladen
model HM-LC-BL1-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000,
room Homekit,Rolladen
serialNr MEQ0391510
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
verbose 3
webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Event-Monitor sieht folgendermaßen aus: (jetzt gerade kurz getestet):
2019-08-31 20:34:14 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen level: set_4
2019-08-31 20:34:14 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen set_4
2019-08-31 20:34:14 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen deviceMsg: off (to VCCU)
2019-08-31 20:34:14 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen level: 0
2019-08-31 20:34:14 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen motor: down:off
2019-08-31 20:34:14 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen pct: 0
2019-08-31 20:34:14 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen off
2019-08-31 20:34:14 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen timedOn: off
2019-08-31 20:34:16 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen deviceMsg: 4 (to VCCU)
2019-08-31 20:34:16 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen level: 4
2019-08-31 20:34:16 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen motor: stop:4
2019-08-31 20:34:16 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen pct: 4
2019-08-31 20:34:16 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen 4
2019-08-31 20:34:16 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen timedOn: off
Zitat von: TommyER am 31 August 2019, 20:15:37
Ich hatte mal folgendes vorgeschlagen:
Erweiterung des selfDefense
absent: nur Rollläden von geöffneten Türen und Fenster werden ab absent geschlossen
gone: alle Rollläden von geöffneten Türen und Fenster werden ab gone geschlossen
Und einfach 2 weitere Stati für ASC_Self_Defense_Mode:
force_absent: alle Rollläden von Türen und Fenster werden bei absend und unanbhängig von zu oder offen geschlossen
force_gone: alle Rollläden von Türen und Fenster werden bei gone und unanbhängig von zu oder offen geschlossen
Ausnahme: ASC_Self_Defense_Exclude:on
Vielleicht kann sich derjeniger hier nochmal melden der immer zu haben wollte.
Genau so wäre es perfekt! (Und für mein Verständnis auch das einzig logische Verhalten....)
Zitat von: dancatt am 31 August 2019, 20:32:29
Hier alle Konfigs:
Linker Rollladen:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
.triggerUsed 1
DEF 4F320B
FUUID 5c54237f-f33f-cf0a-a643-72548756feb57505
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.199830/2019-08-11
HMLAN1_MSGCNT 48
HMLAN1_RAWMSG E4F320B,0000,6FCC3308,FF,FFC2,A0A4104F320B23A38D0601C800
HMLAN1_RSSI -62
HMLAN1_TIME 2019-08-31 16:44:23
HMUART0_MSGCNT 24
HMUART0_RAWMSG 05000049A0A4104F320B23A38D0601C800
HMUART0_RSSI -73
HMUART0_TIME 2019-08-31 16:44:23
HMUART1_MSGCNT 47
HMUART1_RAWMSG 05000038A0A4104F320B23A38D0601C800
HMUART1_RSSI -56
HMUART1_TIME 2019-08-31 16:44:23
HMUART2_MSGCNT 46
HMUART2_RAWMSG 0500002DA0A4104F320B23A38D0601C800
HMUART2_RSSI -45
HMUART2_TIME 2019-08-31 16:44:23
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMUART2
MSGCNT 165
NAME 1_02_WZ_Rollladen_l
NOTIFYDEV global
NR 286
NTFY_ORDER 50-1_02_WZ_Rollladen_l
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:A0 - t:10 s:4F320B d:23A38D 0601C800
protLastRcv 2019-08-31 16:44:23
protRcv 47 last_at:2019-08-31 16:44:23
protSnd 49 last_at:2019-08-31 16:44:23
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:23 min:-73 max:-68 avg:-70.08 lst:-69
rssi_at_HMLAN1 cnt:48 min:-70 max:-62 avg:-65.25 lst:-62
rssi_at_HMUART0 cnt:24 min:-78 max:-73 avg:-76.16 lst:-73
rssi_at_HMUART1 cnt:47 min:-62 max:-53 avg:-57.21 lst:-56
rssi_at_HMUART2 cnt:46 min:-54 max:-42 avg:-45.08 lst:-45
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-08-08 09:35:29 .peerListRDate 2019-08-08 09:35:29
2019-08-31 16:44:23 .protLastRcv 2019-08-31 16:44:23
2019-06-04 11:23:01 ASC_Enable on
2019-08-31 16:44:23 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-08-31 08:30:02 ASC_Time_DriveDown 31.08.2019 - 20:24
2019-08-31 08:30:02 ASC_Time_DriveUp 1.09.2019 - 08:30
2019-08-08 08:50:57 Activity alive
2019-08-31 16:43:58 CommandAccepted yes
2019-06-04 11:22:43 D-firmware 2.8
2019-06-04 11:22:43 D-serialNr NEQ1220810
2019-08-08 09:35:28 PairedTo 0x23A38D
2019-06-04 10:45:09 R-confBtnTime permanent
2019-06-04 10:45:10 R-driveDown 26 s
2019-06-04 10:45:10 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-04 10:45:10 R-driveUp 27.9 s
2019-06-04 10:45:09 R-intKeyVisib invisib
2019-06-04 10:45:09 R-localResDis off
2019-06-04 10:45:09 R-pairCentral 0x23A38D
2019-06-04 10:45:10 R-refRunCounter 0
2019-06-04 10:45:10 R-sign off
2019-06-04 10:45:10 R-statusInfoMinDly 2 s
2019-06-04 10:45:10 R-statusInfoRandom 1 s
2019-06-04 10:45:10 R-transmitTryMax 6
2019-08-08 09:35:28 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
2019-08-08 09:35:29 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:17 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-08-26 13:41:21 associatedWith asc_Rollladen
2019-08-31 16:44:23 deviceMsg on (to VCCU)
2019-07-24 15:53:13 inhibit set_off
2019-08-31 16:44:23 level 100
2019-08-31 16:44:23 motor stop:on
2019-08-31 16:44:23 pct 100
2019-08-08 09:35:22 powerOn 2019-08-08 09:35:22
2019-08-31 16:44:23 recentStateType info
2019-08-31 16:44:23 state on
2019-08-31 16:44:23 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 160
cSnd 1123A38D4F320B02013C,1123A38D4F320B0201C8
dlvlCmd ++A01123A38D4F320B0201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +4F320B,00,00,00
nextSend 1567262663.97702
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F320B
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo A0
io:
HMLAN1:
-58
-58
HMUART0:
-73
-73
HMUART1:
-56
-56
HMUART2:
-45
-45
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART1
flg A
ts 1567262663.57995
ack:
HASH(0xbdabdc00)
A0800223A38D4F320B00
rssi:
HMLAN1:
avg -70.0869565217391
cnt 23
lst -69
max -68
min -73
at_HMLAN1:
avg -65.25
cnt 48
lst -62
max -62
min -70
at_HMUART0:
avg -76.1666666666667
cnt 24
lst -73
max -73
min -78
at_HMUART1:
avg -57.2127659574468
cnt 47
lst -56
max -53
min -62
at_HMUART2:
avg -45.0869565217391
cnt 46
lst -45
max -42
min -54
tmpl:
Attributes:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor ws980wifi:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 30
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut soft
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 60
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 30000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 40000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_02_WZ_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room 1_02_WZ,9_06_CUL_HM
serialNr NEQ1220810
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
Rechter Rollladen:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
.triggerUsed 1
DEF 4F30AE
FUUID 5c54237f-f33f-cf0a-8238-8745516f329d0faa
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.199830/2019-08-11
HMLAN1_MSGCNT 44
HMLAN1_RAWMSG E4F30AE,0000,6FCC3527,FF,FFC2,D8A4104F30AE23A38D0601C800
HMLAN1_RSSI -62
HMLAN1_TIME 2019-08-31 16:44:24
HMUART0_MSGCNT 37
HMUART0_RAWMSG 05000048D8A4104F30AE23A38D0601C800
HMUART0_RSSI -72
HMUART0_TIME 2019-08-31 16:44:24
HMUART1_MSGCNT 42
HMUART1_RAWMSG 0500003CD8A4104F30AE23A38D0601C800
HMUART1_RSSI -60
HMUART1_TIME 2019-08-31 16:44:24
HMUART2_MSGCNT 42
HMUART2_RAWMSG 0500002AD8A4104F30AE23A38D0601C800
HMUART2_RSSI -42
HMUART2_TIME 2019-08-31 16:44:24
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMUART1
MSGCNT 165
NAME 1_02_WZ_Rollladen_r
NOTIFYDEV global
NR 287
NTFY_ORDER 50-1_02_WZ_Rollladen_r
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:D8 - t:10 s:4F30AE d:23A38D 0601C800
protLastRcv 2019-08-31 16:44:24
protRcv 43 last_at:2019-08-31 16:44:24
protSnd 44 last_at:2019-08-31 16:44:24
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:22 min:-85 max:-65 avg:-69.18 lst:-68
rssi_at_HMLAN1 cnt:44 min:-86 max:-61 avg:-65.18 lst:-62
rssi_at_HMUART0 cnt:37 min:-77 max:-72 avg:-75.27 lst:-72
rssi_at_HMUART1 cnt:42 min:-65 max:-57 avg:-60.33 lst:-60
rssi_at_HMUART2 cnt:42 min:-60 max:-42 avg:-44.88 lst:-42
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-08-08 09:35:21 .peerListRDate 2019-08-08 09:35:21
2019-08-31 16:44:24 .protLastRcv 2019-08-31 16:44:24
2019-06-04 11:23:01 ASC_Enable on
2019-08-31 16:44:24 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2019-08-31 08:30:02 ASC_Time_DriveDown 31.08.2019 - 20:24
2019-08-31 08:30:02 ASC_Time_DriveUp 1.09.2019 - 08:30
2019-08-08 08:50:57 Activity alive
2019-08-31 16:43:59 CommandAccepted yes
2019-06-04 11:22:43 D-firmware 2.8
2019-06-04 11:22:43 D-serialNr NEQ1221020
2019-08-08 09:35:20 PairedTo 0x23A38D
2019-06-04 10:45:05 R-confBtnTime permanent
2019-06-04 10:45:06 R-driveDown 26 s
2019-06-04 10:45:06 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-04 10:45:06 R-driveUp 27.9 s
2019-06-04 10:45:05 R-intKeyVisib invisib
2019-06-04 10:45:05 R-localResDis off
2019-06-04 10:45:05 R-pairCentral 0x23A38D
2019-06-04 10:45:06 R-refRunCounter 0
2019-06-04 10:45:06 R-sign off
2019-06-04 10:45:06 R-statusInfoMinDly 2 s
2019-06-04 10:45:06 R-statusInfoRandom 1 s
2019-06-04 10:45:06 R-transmitTryMax 6
2019-08-08 09:35:20 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
2019-08-08 09:35:21 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:17 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-08-26 13:41:21 associatedWith asc_Rollladen
2019-08-31 16:44:24 deviceMsg on (to VCCU)
2019-07-24 15:53:00 inhibit set_off
2019-08-31 16:44:24 level 100
2019-08-31 16:44:24 motor stop:on
2019-08-31 16:44:24 pct 100
2019-08-08 09:35:18 powerOn 2019-08-08 09:35:18
2019-08-31 16:44:24 recentStateType info
2019-08-31 16:44:24 state on
2019-08-31 16:44:24 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 216
cSnd 1123A38D4F30AE02013C,1123A38D4F30AE0201C8
dlvlCmd ++A01123A38D4F30AE0201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +4F30AE,00,00,00
nextSend 1567262664.52296
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F30AE
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo D8
io:
HMLAN1:
-58
-58
HMUART0:
-72
-72
HMUART1:
-60
-60
HMUART2:
-42
-42
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART2
flg A
ts 1567262664.12386
ack:
HASH(0xbde00050)
D8800223A38D4F30AE00
rssi:
HMLAN1:
avg -69.1818181818182
cnt 22
lst -68
max -65
min -85
at_HMLAN1:
avg -65.1818181818182
cnt 44
lst -62
max -61
min -86
at_HMUART0:
avg -75.2702702702702
cnt 37
lst -72
max -72
min -77
at_HMUART1:
avg -60.3333333333333
cnt 42
lst -60
max -57
min -65
at_HMUART2:
avg -44.8809523809524
cnt 42
lst -42
max -42
min -60
tmpl:
Attributes:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor ws980wifi:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 0
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut soft
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 60
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 30000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 40000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_02_WZ_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room 1_02_WZ,9_06_CUL_HM
serialNr NEQ1221020
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
ASC-Device:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
FUUID 5c765ad0-f33f-cf0a-55eb-449998b200d8a87e
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME asc_Rollladen
NOTIFYDEV global,asc_Rollladen,1_02_WZ_Rollladen_l,1_02_WZ_Rollladen_r,1_06_KU_Rollladen,1_02_WZ_Rollladen_r,ws980wifi,residents,1_02_WZ_Rollladen_l,1_02_WZ_Tuerkontakt,1_06_KU_Tuerkontakt,1_06_KU_Rollladen,tw_Altenglan
NR 391
NTFY_ORDER 51-asc_Rollladen
STATE shading out
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.30
.attraggr:
.attrminint:
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-25 12:16:46 .monitoredDevs {"tw_Altenglan":{"asc_Rollladen":"ASC_twilightDevice"},"1_02_WZ_Rollladen_l":{},"1_02_WZ_Rollladen_r":{},"1_02_WZ_Tuerkontakt":{"1_02_WZ_Rollladen_r":"ASC_WindowRec","1_02_WZ_Rollladen_l":"ASC_WindowRec"},"1_06_KU_Rollladen":{},"1_06_KU_Tuerkontakt":{"1_06_KU_Rollladen":"ASC_WindowRec"},"residents":{"asc_Rollladen":"ASC_residentsDev"},"ws980wifi":{"1_06_KU_Rollladen":"ASC_BrightnessSensor","1_02_WZ_Rollladen_r":"ASC_BrightnessSensor","1_02_WZ_Rollladen_l":"ASC_BrightnessSensor"}}
2019-08-31 16:44:23 1_02_WZ_Rollladen_l_PosValue 100
2019-07-26 08:30:02 1_02_WZ_Rollladen_l_lastDelayPosValue 100
2019-08-31 16:43:58 1_02_WZ_Rollladen_l_lastPosValue 30
2019-08-31 08:30:02 1_02_WZ_Rollladen_l_nextAstroTimeEvent 31.08.2019 - 20:24
2019-08-31 16:44:24 1_02_WZ_Rollladen_r_PosValue 100
2019-08-30 20:27:05 1_02_WZ_Rollladen_r_lastDelayPosValue 0
2019-08-31 16:43:58 1_02_WZ_Rollladen_r_lastPosValue 30
2019-08-31 08:30:02 1_02_WZ_Rollladen_r_nextAstroTimeEvent 31.08.2019 - 20:24
2019-08-31 16:55:03 1_06_KU_Rollladen_PosValue 100
2019-07-26 07:30:02 1_06_KU_Rollladen_lastDelayPosValue 100
2019-08-31 16:54:44 1_06_KU_Rollladen_lastPosValue 50
2019-08-31 07:30:02 1_06_KU_Rollladen_nextAstroTimeEvent 31.08.2019 - 20:24
2019-06-04 11:16:22 ascEnable on
2019-06-25 08:52:07 controlShading on
2019-07-24 15:43:58 hardLockOut off
2019-02-27 10:39:29 partyMode off
2019-08-26 13:41:20 room_1_02_WZ_9_06_CUL_HM 1_02_WZ_Rollladen_l,1_02_WZ_Rollladen_r
2019-08-26 13:41:20 room_1_06_KU_9_06_CUL_HM 1_06_KU_Rollladen
2019-02-27 10:39:29 selfDefense off
2019-08-31 16:55:03 state shading out
2019-03-01 16:27:16 sunriseTimeWeHoliday on
2019-08-26 13:41:20 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
1_02_WZ_Rollladen_l
1_02_WZ_Rollladen_r
1_06_KU_Rollladen
monitoredDevs:
1_02_WZ_Rollladen_l:
1_02_WZ_Rollladen_r:
1_02_WZ_Tuerkontakt:
1_02_WZ_Rollladen_l ASC_WindowRec
1_02_WZ_Rollladen_r ASC_WindowRec
1_06_KU_Rollladen:
1_06_KU_Tuerkontakt:
1_06_KU_Rollladen ASC_WindowRec
residents:
asc_Rollladen ASC_residentsDev
tw_Altenglan:
asc_Rollladen ASC_twilightDevice
ws980wifi:
1_02_WZ_Rollladen_l ASC_BrightnessSensor
1_02_WZ_Rollladen_r ASC_BrightnessSensor
1_06_KU_Rollladen ASC_BrightnessSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -2
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_residentsDev residents:state
ASC_tempSensor ws980wifi:temperature
ASC_twilightDevice tw_Altenglan
DbLogExclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
group Rollladen
icon fts_shutter_automatic
room 1_02_WZ,1_06_KU
Ich habe vielleicht einen Verdacht. Kannst du beim linken Rollo bitte ein ASC_Drive_OffsetStart von 6 setzen. Zu Testzwecken.
Zitat von: C0mmanda am 31 August 2019, 20:35:36
Ja genau, das war die manuelle Fahrt.
Dass das Reading pct korrekt auf 0 gesetzt wurde siehst du auch hier im list: (19:16:16Uhr)
Internals:
CUL_Stick_MSGCNT 2
CUL_Stick_RAWMSG A0D6FA4103B9B882CD68A0601C800::-58:CUL_Stick
CUL_Stick_RSSI -58
CUL_Stick_TIME 2019-08-31 19:16:16
DEF 3B9B88
FUUID 5c443663-f33f-02b0-c822-df189f5fbff095c1
HMLAN_MSGCNT 2
HMLAN_RAWMSG E3B9B88,0000,097A1E35,FF,FFC5,6FA4103B9B882CD68A0601C800
HMLAN_RSSI -59
HMLAN_TIME 2019-08-31 19:16:17
IODev HMLAN
LASTInputDev HMLAN
MSGCNT 4
NAME OG.sz.RO.SZRolladen
NOTIFYDEV global
NR 170
NTFY_ORDER 50-OG.sz.RO.SZRolladen
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:6F - t:10 s:3B9B88 d:2CD68A 0601C800
protLastRcv 2019-08-31 19:16:16
protRcv 2 last_at:2019-08-31 19:16:16
protSnd 2 last_at:2019-08-31 19:16:16
protState CMDs_done
rssi_HMLAN cnt:1 min:-58 max:-58 avg:-58 lst:-58
rssi_at_CUL_Stick cnt:2 min:-59.5 max:-58 avg:-58.75 lst:-58
rssi_at_HMLAN cnt:2 min:-61 max:-59 avg:-60 lst:-59
READINGS:
2019-08-11 11:15:28 ASC_Enable on
2019-08-31 09:28:19 ASC_ShuttersLastDrive selfDefense active
2019-08-31 17:33:18 ASC_Time_DriveDown 31.08.2019 - 20:59
2019-08-31 17:33:18 ASC_Time_DriveUp 1.09.2019 - 07:00
2019-08-31 17:33:18 ASC_Time_PrivacyDriveDown 31.08.2019 - 20:44
2019-08-04 19:14:45 Automatik_Pos_vor_Windowsafety 19
2019-08-31 19:15:59 CommandAccepted yes
2018-09-30 11:11:46 D-firmware 2.5
2018-09-30 11:11:46 D-serialNr MEQ0391510
2019-08-25 10:58:52 PairedTo 0x2CD68A
2018-10-10 17:49:26 R-driveDown 13.5 s
2018-10-10 17:49:26 R-driveTurn 0.5 s
2018-10-10 17:49:26 R-driveUp 16 s
2018-10-10 17:49:25 R-pairCentral 0x2CD68A
2018-10-10 17:49:26 R-sign off
2019-08-25 10:58:52 RegL_00. 00:00 02:01 0A:2C 0B:D6 0C:8A 15:05 18:00
2019-08-25 10:58:53 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:87 0D:00 0E:A0 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:22
2019-08-31 17:33:15 associatedWith Rolladensteuerung
2019-08-31 19:16:16 deviceMsg off (to VCCU)
2019-08-11 02:43:43 inhibit set_off
2019-08-31 19:16:16 level 0
2019-08-31 19:16:16 motor stop:off
2019-08-31 19:16:16 pct 0
2019-08-31 19:16:16 recentStateType info
2019-08-31 19:16:16 state off
2019-08-31 19:16:16 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 111
cSnd ,112CD68A3B9B880201C8
dlvlCmd ++A0112CD68A3B9B880201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +3B9B88,00,00,00
nextSend 1567271777.04661
rxt 0
vccu VCCU
p:
3B9B88
00
00
00
prefIO:
HMLAN
CUL_Stick
mRssi:
mNo 6F
io:
CUL_Stick:
-58
-58
HMLAN:
-53
-53
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL_Stick
flg A
ts 1567271776.94796
ack:
HASH(0x87dc388)
6F80022CD68A3B9B8800
rssi:
HMLAN:
avg -58
cnt 1
lst -58
max -58
min -58
at_CUL_Stick:
avg -58.75
cnt 2
lst -58
max -58
min -59.5
at_HMLAN:
avg -60
cnt 2
lst -59
max -59
min -61
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_BlockingTime_afterManual 1800
ASC_BrightnessSensor GH.xx.LS.HelligkeitAussen:brightness
ASC_Closed_Pos 87
ASC_DriveUpMaxDuration 40
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 900
ASC_PrivacyDown_Pos 60
ASC_Roommate_Device rr_Sascha
ASC_Self_Defense_Mode none
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 87
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 15:100
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 86
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 10000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 15000
ASC_Shading_WaitingPeriod 600
ASC_TempSensor OG.sz.TF.Schlafzimmer
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 23:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 06:40
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:00
ASC_Ventilate_Pos 80
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec OG.sz.TK.FensterSZ
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IODev CUL_Stick
IOgrp VCCU:HMLAN,CUL_Stick
autoReadReg 4_reqStatus
comment Cloudy/sunny 2000 / 2500
Shading Angle 75 / 75
Shading Direction 180
Shading Elev. 25
devStateIcon Auf:fts_shutter_10@green Zu:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
expert 2_raw
firmware 2.5
group Rolladen
model HM-LC-BL1-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000,
room Homekit,Rolladen
serialNr MEQ0391510
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
verbose 3
webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Event-Monitor sieht folgendermaßen aus: (jetzt gerade kurz getestet):
2019-08-31 20:34:14 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen level: set_4
2019-08-31 20:34:14 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen set_4
2019-08-31 20:34:14 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen deviceMsg: off (to VCCU)
2019-08-31 20:34:14 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen level: 0
2019-08-31 20:34:14 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen motor: down:off
2019-08-31 20:34:14 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen pct: 0
2019-08-31 20:34:14 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen off
2019-08-31 20:34:14 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen timedOn: off
2019-08-31 20:34:16 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen deviceMsg: 4 (to VCCU)
2019-08-31 20:34:16 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen level: 4
2019-08-31 20:34:16 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen motor: stop:4
2019-08-31 20:34:16 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen pct: 4
2019-08-31 20:34:16 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen 4
2019-08-31 20:34:16 CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen timedOn: off
Gib mal bitte noch ein list vom ASC Device
Zitat von: CoolTux am 31 August 2019, 19:04:08
Da scheint einiges kaputt zu sein. Gib mal bitte ein list vom ASC und einem Rollo.
ASC:
Internals:
FUUID 5d681006-f33f-8842-dcb2-f1ba630073a8b6c3
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.30-s20076/2019-08-28 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV ASC,Astro,dr_lichtsensor_west,global,residents,sz_SC_R,wz_SC_R,sz_rollladen,wz_rollladen
NR 421
NTFY_ORDER 51-ASC_West
STATE active
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.30
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-31 15:40:52 ascEnable on
2019-08-30 21:04:48 controlShading on
2019-08-29 19:48:54 hardLockOut off
2019-08-30 08:37:38 partyMode off
2019-08-30 17:47:32 room_Schlafzimmer sz_rollladen
2019-08-30 17:47:32 room_Wohnzimmer wz_rollladen
2019-08-30 08:37:56 selfDefense off
2019-08-30 17:47:32 state active
2019-08-29 19:48:54 sunriseTimeWeHoliday off
2019-08-30 08:39:09 sz_rollladen_PosValue 0
2019-08-29 20:52:48 sz_rollladen_lastPosValue 0
2019-08-31 20:48:00 sz_rollladen_nextAstroTimeEvent 1.09.2019 - 06:33
2019-08-30 05:48:45 sz_wdt_rollladen_lastPosValue 0
2019-08-30 17:47:32 userAttrList rolled out
2019-08-30 08:39:08 wz_rollladen_PosValue 0
2019-08-29 20:52:48 wz_rollladen_lastPosValue 0
2019-08-31 21:00:02 wz_rollladen_nextAstroTimeEvent 1.09.2019 - 06:33
2019-08-30 05:48:45 wz_wdt_rollladen_lastPosValue 0
helper:
shuttersList:
sz_rollladen
wz_rollladen
monitoredDevs:
Astro:
ASC ASC_twilightDevice
dr_lichtsensor_west:
sz_rollladen ASC_BrightnessSensor
wz_rollladen ASC_BrightnessSensor
residents:
ASC ASC_residentsDev
sz_SC_R:
sz_rollladen ASC_WindowRec
wz_SC_R:
wz_rollladen ASC_WindowRec
wz_rollladen:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_residentsDev residents:presence
ASC_tempSensor bme280_west:temperature
ASC_twilightDevice Astro
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Ein Rolladen (der zweite auf der Ost-Seite ist genau so konfiguriert, mit Ausnahme von ASC_Mode_Up/Down -> off)
Internals:
CODE 491F56
DEF 491F56
DuoFern_Stick_MSGCNT 11
DuoFern_Stick_RAWMSG 0FFF0F246000A00050320033140000491F56FFFFFF01
DuoFern_Stick_TIME 2019-08-31 15:45:43
FUUID 5c4b2d96-f33f-8842-8ead-d5fe23bb745cd5f9
IODev DuoFern_Stick
LASTInputDev DuoFern_Stick
MODEL Rohrmotor
MSGCNT 11
NAME sz_rollladen
NR 377
STATE 51
STILLDONETIME 0
SUBTYPE Rohrmotor
TYPE DUOFERN
READINGS:
2019-08-29 19:49:23 ASC_Enable on
2019-08-31 15:45:43 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-08-31 20:48:00 ASC_Time_DriveDown 1.09.2019 - 20:48
2019-08-31 20:48:00 ASC_Time_DriveUp 1.09.2019 - 06:33
2019-08-30 17:47:32 associatedWith ASC
2019-08-31 15:45:43 block 0
2019-08-31 15:45:43 dawnAutomatic off
2019-08-31 15:45:43 duskAutomatic off
2019-08-31 15:45:43 manualMode off
2019-08-31 15:45:43 moving stop
2019-08-31 15:45:43 obstacle 0
2019-08-31 15:45:43 position 51
2019-08-31 15:45:43 rainAutomatic off
2019-08-31 15:45:43 rainDirection up
2019-08-31 15:45:43 rainMode off
2019-08-31 15:45:43 reversal off
2019-08-31 15:45:43 state 51
2019-08-31 15:45:43 sunAutomatic off
2019-08-31 15:45:43 sunMode off
2019-08-31 15:45:43 sunPosition 50
2019-08-31 15:45:43 timeAutomatic off
2019-08-31 15:45:43 ventilatingMode off
2019-08-31 15:45:43 ventilatingPosition 80
2019-08-31 15:45:43 version 1.4
2019-08-31 15:45:43 windAutomatic off
2019-08-31 15:45:43 windDirection up
2019-08-31 15:45:43 windMode off
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 80
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_BlockingTime_afterManual 1800
ASC_BrightnessSensor dr_lichtsensor_west
ASC_Closed_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_GuestRoom off
ASC_LockOut off
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up off
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading position
ASC_RainProtection off
ASC_Shading_Angle_Left 213
ASC_Shading_Angle_Right 13
ASC_Shading_Direction 293
ASC_Shading_MinMax_Elevation 5:100
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 24
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 50
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 10000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 40000
ASC_Shading_WaitingPeriod 3600
ASC_ShuttersPlace window
ASC_TempSensor bme280_west
ASC_Time_Down_Early 20:00
ASC_Time_Down_Late 21:00
ASC_Time_Up_Early 6:00
ASC_Time_Up_Late 9:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 50
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec sz_SC_R
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev DuoFern_Stick
group Aktoren
rolllaeden_map position:51:50
room Schlafzimmer
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate rolllaeden rolllaeden_map structexclude
Grüße
Zitat von: roman1528 am 31 August 2019, 21:09:17
ASC:
Internals:
FUUID 5d681006-f33f-8842-dcb2-f1ba630073a8b6c3
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.30-s20076/2019-08-28 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV ASC,Astro,dr_lichtsensor_west,global,residents,sz_SC_R,wz_SC_R,sz_rollladen,wz_rollladen
NR 421
NTFY_ORDER 51-ASC_West
STATE active
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.30
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-31 15:40:52 ascEnable on
2019-08-30 21:04:48 controlShading on
2019-08-29 19:48:54 hardLockOut off
2019-08-30 08:37:38 partyMode off
2019-08-30 17:47:32 room_Schlafzimmer sz_rollladen
2019-08-30 17:47:32 room_Wohnzimmer wz_rollladen
2019-08-30 08:37:56 selfDefense off
2019-08-30 17:47:32 state active
2019-08-29 19:48:54 sunriseTimeWeHoliday off
2019-08-30 08:39:09 sz_rollladen_PosValue 0
2019-08-29 20:52:48 sz_rollladen_lastPosValue 0
2019-08-31 20:48:00 sz_rollladen_nextAstroTimeEvent 1.09.2019 - 06:33
2019-08-30 05:48:45 sz_wdt_rollladen_lastPosValue 0
2019-08-30 17:47:32 userAttrList rolled out
2019-08-30 08:39:08 wz_rollladen_PosValue 0
2019-08-29 20:52:48 wz_rollladen_lastPosValue 0
2019-08-31 21:00:02 wz_rollladen_nextAstroTimeEvent 1.09.2019 - 06:33
2019-08-30 05:48:45 wz_wdt_rollladen_lastPosValue 0
helper:
shuttersList:
sz_rollladen
wz_rollladen
monitoredDevs:
Astro:
ASC ASC_twilightDevice
dr_lichtsensor_west:
sz_rollladen ASC_BrightnessSensor
wz_rollladen ASC_BrightnessSensor
residents:
ASC ASC_residentsDev
sz_SC_R:
sz_rollladen ASC_WindowRec
wz_SC_R:
wz_rollladen ASC_WindowRec
wz_rollladen:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_residentsDev residents:presence
ASC_tempSensor bme280_west:temperature
ASC_twilightDevice Astro
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Ein Rolladen (der zweite auf der Ost-Seite ist genau so konfiguriert, mit Ausnahme von ASC_Mode_Up/Down -> off)
Internals:
CODE 491F56
DEF 491F56
DuoFern_Stick_MSGCNT 11
DuoFern_Stick_RAWMSG 0FFF0F246000A00050320033140000491F56FFFFFF01
DuoFern_Stick_TIME 2019-08-31 15:45:43
FUUID 5c4b2d96-f33f-8842-8ead-d5fe23bb745cd5f9
IODev DuoFern_Stick
LASTInputDev DuoFern_Stick
MODEL Rohrmotor
MSGCNT 11
NAME sz_rollladen
NR 377
STATE 51
STILLDONETIME 0
SUBTYPE Rohrmotor
TYPE DUOFERN
READINGS:
2019-08-29 19:49:23 ASC_Enable on
2019-08-31 15:45:43 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-08-31 20:48:00 ASC_Time_DriveDown 1.09.2019 - 20:48
2019-08-31 20:48:00 ASC_Time_DriveUp 1.09.2019 - 06:33
2019-08-30 17:47:32 associatedWith ASC
2019-08-31 15:45:43 block 0
2019-08-31 15:45:43 dawnAutomatic off
2019-08-31 15:45:43 duskAutomatic off
2019-08-31 15:45:43 manualMode off
2019-08-31 15:45:43 moving stop
2019-08-31 15:45:43 obstacle 0
2019-08-31 15:45:43 position 51
2019-08-31 15:45:43 rainAutomatic off
2019-08-31 15:45:43 rainDirection up
2019-08-31 15:45:43 rainMode off
2019-08-31 15:45:43 reversal off
2019-08-31 15:45:43 state 51
2019-08-31 15:45:43 sunAutomatic off
2019-08-31 15:45:43 sunMode off
2019-08-31 15:45:43 sunPosition 50
2019-08-31 15:45:43 timeAutomatic off
2019-08-31 15:45:43 ventilatingMode off
2019-08-31 15:45:43 ventilatingPosition 80
2019-08-31 15:45:43 version 1.4
2019-08-31 15:45:43 windAutomatic off
2019-08-31 15:45:43 windDirection up
2019-08-31 15:45:43 windMode off
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 80
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_BlockingTime_afterManual 1800
ASC_BrightnessSensor dr_lichtsensor_west
ASC_Closed_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_GuestRoom off
ASC_LockOut off
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up off
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading position
ASC_RainProtection off
ASC_Shading_Angle_Left 213
ASC_Shading_Angle_Right 13
ASC_Shading_Direction 293
ASC_Shading_MinMax_Elevation 5:100
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 24
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 50
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 10000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 40000
ASC_Shading_WaitingPeriod 3600
ASC_ShuttersPlace window
ASC_TempSensor bme280_west
ASC_Time_Down_Early 20:00
ASC_Time_Down_Late 21:00
ASC_Time_Up_Early 6:00
ASC_Time_Up_Late 9:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 50
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec sz_SC_R
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev DuoFern_Stick
group Aktoren
rolllaeden_map position:51:50
room Schlafzimmer
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate rolllaeden rolllaeden_map structexclude
Grüße
Sieht super aus. Dann hast Du das Modul wohl mittels reload geladen. Das geht bei diesem Modul nicht, es muss FHEM immer neugestartet werden wenn das Modul neu eingelesen werden soll.
Zitat von: CoolTux am 31 August 2019, 21:16:54
Sieht super aus. Dann hast Du das Modul wohl mittels reload geladen. Das geht bei diesem Modul nicht, es muss FHEM immer neugestartet werden wenn das Modul neu eingelesen werden soll.
Das einzige das ich öfter gemacht habe war createNewNotifyDev. Neustarts sind auch schon mehrfach passiert.
ich lege es einfach nochmal neu an.
Grüße
Wenn du das alte löschst dann schaue bitte bevor Du das neue an legst ob in den Rollo Devices alle ASC Sachen sauber raus sind. Wenn nicht musst Du von Hand löschen.
Wurde eigentlich in der letzten Versionen irgendetwas am Privacy-Modus geändert?
Gerade sind meine Jalousien unverhofft von geschlossen auf 50% (Privacy) gefahren und das obwohl eine Stunde zuvor der Helligkeitswerte zum Herunterfahren erreicht war und die Jalousien somit bereits ganz unten waren.
2019-08-31_08:16:22 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-08-31_09:52:33 rollo deviceMsg: on (to VCCU)
2019-08-31_09:52:33 rollo level: 100
2019-08-31_09:52:33 rollo motor: stop:on
2019-08-31_09:52:33 rollo pct: 100
2019-08-31_09:52:33 rollo on
2019-08-31_09:52:33 rollo timedOn: off
2019-08-31_09:52:33 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-08-31_20:30:57 rollo level: set_0
2019-08-31_20:30:57 rollo set_0
2019-08-31_20:30:57 rollo deviceMsg: on (to VCCU)
2019-08-31_20:30:57 rollo level: 100
2019-08-31_20:30:57 rollo motor: down:on
2019-08-31_20:30:57 rollo pct: 100
2019-08-31_20:30:57 rollo on
2019-08-31_20:30:57 rollo timedOn: off
2019-08-31_20:30:58 rollo ASC_ShuttersLastDrive: minimum brightness threshold fell below
2019-08-31_20:31:28 rollo deviceMsg: off (to VCCU)
2019-08-31_20:31:28 rollo level: 0
2019-08-31_20:31:28 rollo motor: stop:off
2019-08-31_20:31:28 rollo pct: 0
2019-08-31_20:31:28 rollo off
2019-08-31_20:31:28 rollo timedOn: off
2019-08-31_20:31:28 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-08-31_21:30:31 rollo level: set_50
2019-08-31_21:30:31 rollo set_50
2019-08-31_21:30:31 rollo deviceMsg: off (to VCCU)
2019-08-31_21:30:31 rollo level: 0
2019-08-31_21:30:31 rollo motor: up:off
2019-08-31_21:30:31 rollo pct: 0
2019-08-31_21:30:31 rollo off
2019-08-31_21:30:31 rollo timedOn: off
2019-08-31_21:30:31 rollo ASC_ShuttersLastDrive: privacy position
2019-08-31_21:30:46 rollo deviceMsg: 50 (to VCCU)
2019-08-31_21:30:46 rollo level: 50
2019-08-31_21:30:46 rollo motor: stop:50
2019-08-31_21:30:46 rollo pct: 50
2019-08-31_21:30:46 rollo 50
2019-08-31_21:30:46 rollo timedOn: off
2019-08-31_21:30:46 rollo ASC_ShuttersLastDrive: privacy position
2019-08-31_21:31:15 rollo set_off
2019-08-31_21:31:16 rollo deviceMsg: 50 (to VCCU)
2019-08-31_21:31:16 rollo level: 50
2019-08-31_21:31:16 rollo motor: down:50
2019-08-31_21:31:16 rollo pct: 50
2019-08-31_21:31:16 rollo 50
2019-08-31_21:31:16 rollo timedOn: off
2019-08-31_21:31:16 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-08-31_21:31:33 rollo deviceMsg: off (to VCCU)
2019-08-31_21:31:33 rollo level: 0
2019-08-31_21:31:33 rollo motor: stop:off
2019-08-31_21:31:33 rollo pct: 0
2019-08-31_21:31:33 rollo off
2019-08-31_21:31:33 rollo timedOn: off
2019-08-31_21:31:34 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
ASC 2
ASC_BrightnessSensor sensor:median 120:50
ASC_Down brightness
ASC_DriveUpMaxDuration 30
ASC_Drive_Offset 0
ASC_Drive_OffsetStart 30
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1800
ASC_Shading_Angle_Left 50
ASC_Shading_Angle_Right 50
ASC_Shading_Direction 80
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 12000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 18000
ASC_Time_Down_Early 16:15
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:15
ASC_Up brightness
ASC_WiggleValue 15
Zitat von: FunkOdyssey am 31 August 2019, 21:44:47
Wurde eigentlich in der letzten Versionen irgendetwas am Privacy-Modus geändert?
Gerade sind meine Jalousien unverhofft von geschlossen auf 50% (Privacy) gefahren und das obwohl eine Stunde zuvor der Helligkeitswerte zum Herunterfahren erreicht war und die Jalousien somit bereits ganz unten waren.
2019-08-31_08:16:22 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-08-31_09:52:33 rollo deviceMsg: on (to VCCU)
2019-08-31_09:52:33 rollo level: 100
2019-08-31_09:52:33 rollo motor: stop:on
2019-08-31_09:52:33 rollo pct: 100
2019-08-31_09:52:33 rollo on
2019-08-31_09:52:33 rollo timedOn: off
2019-08-31_09:52:33 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-08-31_20:30:57 rollo level: set_0
2019-08-31_20:30:57 rollo set_0
2019-08-31_20:30:57 rollo deviceMsg: on (to VCCU)
2019-08-31_20:30:57 rollo level: 100
2019-08-31_20:30:57 rollo motor: down:on
2019-08-31_20:30:57 rollo pct: 100
2019-08-31_20:30:57 rollo on
2019-08-31_20:30:57 rollo timedOn: off
2019-08-31_20:30:58 rollo ASC_ShuttersLastDrive: minimum brightness threshold fell below
2019-08-31_20:31:28 rollo deviceMsg: off (to VCCU)
2019-08-31_20:31:28 rollo level: 0
2019-08-31_20:31:28 rollo motor: stop:off
2019-08-31_20:31:28 rollo pct: 0
2019-08-31_20:31:28 rollo off
2019-08-31_20:31:28 rollo timedOn: off
2019-08-31_20:31:28 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-08-31_21:30:31 rollo level: set_50
2019-08-31_21:30:31 rollo set_50
2019-08-31_21:30:31 rollo deviceMsg: off (to VCCU)
2019-08-31_21:30:31 rollo level: 0
2019-08-31_21:30:31 rollo motor: up:off
2019-08-31_21:30:31 rollo pct: 0
2019-08-31_21:30:31 rollo off
2019-08-31_21:30:31 rollo timedOn: off
2019-08-31_21:30:31 rollo ASC_ShuttersLastDrive: privacy position
2019-08-31_21:30:46 rollo deviceMsg: 50 (to VCCU)
2019-08-31_21:30:46 rollo level: 50
2019-08-31_21:30:46 rollo motor: stop:50
2019-08-31_21:30:46 rollo pct: 50
2019-08-31_21:30:46 rollo 50
2019-08-31_21:30:46 rollo timedOn: off
2019-08-31_21:30:46 rollo ASC_ShuttersLastDrive: privacy position
2019-08-31_21:31:15 rollo set_off
2019-08-31_21:31:16 rollo deviceMsg: 50 (to VCCU)
2019-08-31_21:31:16 rollo level: 50
2019-08-31_21:31:16 rollo motor: down:50
2019-08-31_21:31:16 rollo pct: 50
2019-08-31_21:31:16 rollo 50
2019-08-31_21:31:16 rollo timedOn: off
2019-08-31_21:31:16 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-08-31_21:31:33 rollo deviceMsg: off (to VCCU)
2019-08-31_21:31:33 rollo level: 0
2019-08-31_21:31:33 rollo motor: stop:off
2019-08-31_21:31:33 rollo pct: 0
2019-08-31_21:31:33 rollo off
2019-08-31_21:31:33 rollo timedOn: off
2019-08-31_21:31:34 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
ASC 2
ASC_BrightnessSensor sensor:median 120:50
ASC_Down brightness
ASC_DriveUpMaxDuration 30
ASC_Drive_Offset 0
ASC_Drive_OffsetStart 30
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1800
ASC_Shading_Angle_Left 50
ASC_Shading_Angle_Right 50
ASC_Shading_Direction 80
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 12000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 18000
ASC_Time_Down_Early 16:15
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:15
ASC_Up brightness
ASC_WiggleValue 15
Im Brightness wird Privacy nicht direkt beachtet. Es wird sich an die errechnete ASC_Time_Down_Late gehalten und eine halbe Stunde davor wird in Privacy gefahren. Also 21 Uhr bei Dir. Dabei wird nicht geschaut ob er vorher schon unter die 50 % steht. Das sollte ich mal einbauen. Und für Brightness wollte wir ja eh ein Privacy down einbauen.
Das ist mir schon klar. Aber das ist mir noch nie passiert, dass plötzlich wieder hochgefahren wurde.
Und dunkler war es in den letzten Tage auch schon.
Ich sehe gerade im Log, dass ASC das LastDrive-Reading nach dem Herunterfahren fälschlicherweise auf "manual" setzt. Und zwar ausgelöst durch die Antwort der HM-Aktoren, dass die Rollos am Ziel angekommen sind.
2019-08-31_20:31:28 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
Könnte dies die Tatsache erklären, dass ASC bis gestern bei mir die Finger davon gelassen hat (ASC_blockAscDrivesAfterManual=1)? Nur heute leider nicht?
Zitat von: FunkOdyssey am 31 August 2019, 22:04:49
Ich sehe gerade im Log, dass ASC das LastDrive-Reading nach dem Herunterfahren fälschlicherweise auf "manual" setzt. Und zwar ausgelöst durch die Antwort der HM-Aktoren, dass die Rollos am Ziel angekommen sind.
2019-08-31_20:31:28 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
Könnte dies die Tatsache erklären, dass ASC bis gestern bei mir die Finger davon gelassen hat (blockingTime)? Nur heute leider nicht?
Gleiches bei DUOFERN... habe es fix per "getStatus" getestet.
Kann es sein das Ihr beide für das Positions Reading kein event-on-change-update eingestellt habt? Das ist natürlich Pflicht wenn der Aktor alle x Minuten ein Status sendet und dadurch das Positions Reading z.B. pct neu gesetzt wird und ein Event raus wirft.
Zitat von: CoolTux am 31 August 2019, 22:14:49
Kann es sein das Ihr beide für das Positions Reading kein event-on-change-update eingestellt habt? Das ist natürlich Pflicht wenn der Aktor alle x Minuten ein Status sendet und dadurch das Positions Reading z.B. pct neu gesetzt wird und ein Event raus wirft.
hmmmm :-X
Ich habe heute den Abschluss meines Umzuges all meiner FHEM Instanzen in eine Proxmox LX Containerumgebung geschafft.
Das bedeutet das ich nun meine Testumgebung aktiv nutzen lann, so z.B. auch tatsächliche Roommates und Residents Bewegungen. Kann also reale Situationen in die Testumgebung einbinden. Hoffe dadurch kann ich besser testen und Eure Problem analysieren.
Zitat von: CoolTux am 31 August 2019, 20:50:34
Gib mal bitte noch ein list vom ASC Device
Internals:
FUUID 5d41be51-f33f-02b0-5861-2d1c6be1a306fa21
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rolladensteuerung
NOTIFYDEV Astro,EG.ez.TK.FensterGross.strc,EG.ku.TK.FensterKU,EG.wz.TK.FensterGross.strc,EG.wz.TK.FensterKlein,GH.xx.LS.HelligkeitAussen,OG.sz.TK.FensterSZ,Rolladensteuerung,global,rgr_Home,rr_Katha,rr_Sascha,EG.ez.RO.EZRolladen,EG.ku.RO.KURolladen,EG.sp.RO.SPRolladen,EG.wz.RO.WZRolladen.1,EG.wz.RO.WZRolladen.2,OG.az.RO.AZRolladen,OG.gz.RO.GZRolladen,OG.sz.RO.SZRolladen
NR 426
NTFY_ORDER 51-Rolladensteuerung
STATE night close
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.30
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-31 20:59:35 EG.ez.RO.EZRolladen_PosValue 100
2019-08-31 20:59:21 EG.ez.RO.EZRolladen_lastPosValue 40
2019-08-31 20:59:21 EG.ez.RO.EZRolladen_nextAstroTimeEvent 1.09.2019 - 07:30
2019-08-31 20:59:35 EG.ku.RO.KURolladen_PosValue 100
2019-08-31 20:59:21 EG.ku.RO.KURolladen_lastPosValue 40
2019-08-31 20:59:21 EG.ku.RO.KURolladen_nextAstroTimeEvent 1.09.2019 - 07:30
2019-08-31 20:59:22 EG.sp.RO.SPRolladen_PosValue 40
2019-08-31 20:59:21 EG.sp.RO.SPRolladen_lastPosValue 40
2019-08-31 20:59:21 EG.sp.RO.SPRolladen_nextAstroTimeEvent 1.09.2019 - 07:30
2019-08-31 20:59:36 EG.wz.RO.WZRolladen.1_PosValue 100
2019-08-31 20:59:21 EG.wz.RO.WZRolladen.1_lastPosValue 40
2019-08-31 20:59:21 EG.wz.RO.WZRolladen.1_nextAstroTimeEvent 1.09.2019 - 07:30
2019-08-31 20:59:36 EG.wz.RO.WZRolladen.2_PosValue 100
2019-08-31 20:59:22 EG.wz.RO.WZRolladen.2_lastPosValue 40
2019-08-31 20:59:22 EG.wz.RO.WZRolladen.2_nextAstroTimeEvent 1.09.2019 - 07:30
2019-08-31 20:59:22 OG.az.RO.AZRolladen_PosValue 40
2019-08-31 20:59:22 OG.az.RO.AZRolladen_lastPosValue 40
2019-08-31 20:59:22 OG.az.RO.AZRolladen_nextAstroTimeEvent 1.09.2019 - 07:30
2019-08-30 22:53:01 OG.gz.RO.GZRolladen_PosValue 80
2019-08-31 20:59:22 OG.gz.RO.GZRolladen_lastPosValue 40
2019-08-31 20:59:22 OG.gz.RO.GZRolladen_nextAstroTimeEvent 1.09.2019 - 12:00
2019-08-31 20:59:26 OG.sz.RO.SZRolladen_PosValue 80
2019-08-31 20:59:22 OG.sz.RO.SZRolladen_lastPosValue 60
2019-08-31 20:59:22 OG.sz.RO.SZRolladen_nextAstroTimeEvent 1.09.2019 - 07:00
2019-07-31 20:11:43 ascEnable on
2019-07-31 18:19:11 controlShading on
2019-07-31 18:14:09 hardLockOut off
2019-08-31 17:33:14 room_EnOcean_Homekit_Rolladen EG.wz.RO.WZRolladen.1,EG.wz.RO.WZRolladen.2
2019-08-31 17:33:14 room_EnOcean_Rolladen EG.ez.RO.EZRolladen,EG.ku.RO.KURolladen
2019-08-31 17:33:14 room_Homekit_Rolladen EG.sp.RO.SPRolladen,OG.az.RO.AZRolladen,OG.gz.RO.GZRolladen,OG.sz.RO.SZRolladen
2019-07-31 18:19:20 selfDefense on
2019-08-31 20:59:36 state night close
2019-07-31 20:13:44 sunriseTimeWeHoliday on
2019-08-31 17:33:14 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
EG.ez.RO.EZRolladen
EG.ku.RO.KURolladen
EG.sp.RO.SPRolladen
EG.wz.RO.WZRolladen.1
EG.wz.RO.WZRolladen.2
OG.az.RO.AZRolladen
OG.gz.RO.GZRolladen
OG.sz.RO.SZRolladen
monitoredDevs:
Astro:
Rolladensteuerung ASC_twilightDevice
EG.ez.RO.EZRolladen:
EG.ez.TK.FensterGross.strc:
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_WindowRec
EG.ku.RO.KURolladen:
EG.ku.TK.FensterKU:
EG.ku.RO.KURolladen ASC_WindowRec
EG.sp.RO.SPRolladen:
EG.wz.RO.WZRolladen.1:
EG.wz.RO.WZRolladen.2:
EG.wz.TK.FensterGross.strc:
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_WindowRec
EG.wz.TK.FensterKlein:
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_WindowRec
GH.xx.LS.HelligkeitAussen:
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_BrightnessSensor
EG.ku.RO.KURolladen ASC_BrightnessSensor
EG.sp.RO.SPRolladen ASC_BrightnessSensor
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_BrightnessSensor
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_BrightnessSensor
OG.az.RO.AZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.gz.RO.GZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.az.RO.AZRolladen:
OG.gz.RO.GZRolladen:
OG.sz.RO.SZRolladen:
OG.sz.TK.FensterSZ:
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_WindowRec
rgr_Home:
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_Roommate_Device
EG.ku.RO.KURolladen ASC_Roommate_Device
EG.sp.RO.SPRolladen ASC_Roommate_Device
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_Roommate_Device
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_Roommate_Device
OG.az.RO.AZRolladen ASC_Roommate_Device
Rolladensteuerung ASC_residentsDev
rr_Katha:
OG.gz.RO.GZRolladen ASC_Roommate_Device
rr_Sascha:
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -6
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_residentsDev rgr_Home:presence
ASC_shuttersDriveOffset 0
ASC_tempSensor GV.xx.TF.Aussen:temperature
ASC_twilightDevice Astro
DbLogExclude .*
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rolladen
verbose 5
Zitat von: CoolTux am 31 August 2019, 22:14:49
Kann es sein das Ihr beide für das Positions Reading kein event-on-change-update eingestellt habt? Das ist natürlich Pflicht wenn der Aktor alle x Minuten ein Status sendet und dadurch das Positions Reading z.B. pct neu gesetzt wird und ein Event raus wirft.
Ich habe eigentlich überall "event-on-change-reading .*". Nur tatsächlich bei den HM-Aktoren nicht.
Aber würde mir das wirklich helfen? Das pct-Reading verändert sich beim Fahrbefehl. Erst der ursprüngliche Ausgangswert und dann kurz danach der Zielwert.
Zitat von: FunkOdyssey am 31 August 2019, 22:52:01
Ich habe eigentlich überall "event-on-change-reading .*". Nur tatsächlich bei den HM-Aktoren nicht.
Aber würde mir das wirklich helfen? Das pct-Reading verändert sich beim Fahrbefehl. Erst der ursprüngliche Ausgangswert und dann kurz danach der Zielwert.
Wenn der Aktor alle x Minuten von sich aus ein alive mit allen Readings sendet und dadurch pct neu geschrieben wird kommt auch ein Event für pct und das wertet ASC aus.
Das tut er nicht.
Schau bitte mal oben ins Log.
Zitat von: C0mmanda am 31 August 2019, 22:44:18
Internals:
FUUID 5d41be51-f33f-02b0-5861-2d1c6be1a306fa21
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rolladensteuerung
NOTIFYDEV Astro,EG.ez.TK.FensterGross.strc,EG.ku.TK.FensterKU,EG.wz.TK.FensterGross.strc,EG.wz.TK.FensterKlein,GH.xx.LS.HelligkeitAussen,OG.sz.TK.FensterSZ,Rolladensteuerung,global,rgr_Home,rr_Katha,rr_Sascha,EG.ez.RO.EZRolladen,EG.ku.RO.KURolladen,EG.sp.RO.SPRolladen,EG.wz.RO.WZRolladen.1,EG.wz.RO.WZRolladen.2,OG.az.RO.AZRolladen,OG.gz.RO.GZRolladen,OG.sz.RO.SZRolladen
NR 426
NTFY_ORDER 51-Rolladensteuerung
STATE night close
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.30
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-31 20:59:35 EG.ez.RO.EZRolladen_PosValue 100
2019-08-31 20:59:21 EG.ez.RO.EZRolladen_lastPosValue 40
2019-08-31 20:59:21 EG.ez.RO.EZRolladen_nextAstroTimeEvent 1.09.2019 - 07:30
2019-08-31 20:59:35 EG.ku.RO.KURolladen_PosValue 100
2019-08-31 20:59:21 EG.ku.RO.KURolladen_lastPosValue 40
2019-08-31 20:59:21 EG.ku.RO.KURolladen_nextAstroTimeEvent 1.09.2019 - 07:30
2019-08-31 20:59:22 EG.sp.RO.SPRolladen_PosValue 40
2019-08-31 20:59:21 EG.sp.RO.SPRolladen_lastPosValue 40
2019-08-31 20:59:21 EG.sp.RO.SPRolladen_nextAstroTimeEvent 1.09.2019 - 07:30
2019-08-31 20:59:36 EG.wz.RO.WZRolladen.1_PosValue 100
2019-08-31 20:59:21 EG.wz.RO.WZRolladen.1_lastPosValue 40
2019-08-31 20:59:21 EG.wz.RO.WZRolladen.1_nextAstroTimeEvent 1.09.2019 - 07:30
2019-08-31 20:59:36 EG.wz.RO.WZRolladen.2_PosValue 100
2019-08-31 20:59:22 EG.wz.RO.WZRolladen.2_lastPosValue 40
2019-08-31 20:59:22 EG.wz.RO.WZRolladen.2_nextAstroTimeEvent 1.09.2019 - 07:30
2019-08-31 20:59:22 OG.az.RO.AZRolladen_PosValue 40
2019-08-31 20:59:22 OG.az.RO.AZRolladen_lastPosValue 40
2019-08-31 20:59:22 OG.az.RO.AZRolladen_nextAstroTimeEvent 1.09.2019 - 07:30
2019-08-30 22:53:01 OG.gz.RO.GZRolladen_PosValue 80
2019-08-31 20:59:22 OG.gz.RO.GZRolladen_lastPosValue 40
2019-08-31 20:59:22 OG.gz.RO.GZRolladen_nextAstroTimeEvent 1.09.2019 - 12:00
2019-08-31 20:59:26 OG.sz.RO.SZRolladen_PosValue 80
2019-08-31 20:59:22 OG.sz.RO.SZRolladen_lastPosValue 60
2019-08-31 20:59:22 OG.sz.RO.SZRolladen_nextAstroTimeEvent 1.09.2019 - 07:00
2019-07-31 20:11:43 ascEnable on
2019-07-31 18:19:11 controlShading on
2019-07-31 18:14:09 hardLockOut off
2019-08-31 17:33:14 room_EnOcean_Homekit_Rolladen EG.wz.RO.WZRolladen.1,EG.wz.RO.WZRolladen.2
2019-08-31 17:33:14 room_EnOcean_Rolladen EG.ez.RO.EZRolladen,EG.ku.RO.KURolladen
2019-08-31 17:33:14 room_Homekit_Rolladen EG.sp.RO.SPRolladen,OG.az.RO.AZRolladen,OG.gz.RO.GZRolladen,OG.sz.RO.SZRolladen
2019-07-31 18:19:20 selfDefense on
2019-08-31 20:59:36 state night close
2019-07-31 20:13:44 sunriseTimeWeHoliday on
2019-08-31 17:33:14 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
EG.ez.RO.EZRolladen
EG.ku.RO.KURolladen
EG.sp.RO.SPRolladen
EG.wz.RO.WZRolladen.1
EG.wz.RO.WZRolladen.2
OG.az.RO.AZRolladen
OG.gz.RO.GZRolladen
OG.sz.RO.SZRolladen
monitoredDevs:
Astro:
Rolladensteuerung ASC_twilightDevice
EG.ez.RO.EZRolladen:
EG.ez.TK.FensterGross.strc:
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_WindowRec
EG.ku.RO.KURolladen:
EG.ku.TK.FensterKU:
EG.ku.RO.KURolladen ASC_WindowRec
EG.sp.RO.SPRolladen:
EG.wz.RO.WZRolladen.1:
EG.wz.RO.WZRolladen.2:
EG.wz.TK.FensterGross.strc:
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_WindowRec
EG.wz.TK.FensterKlein:
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_WindowRec
GH.xx.LS.HelligkeitAussen:
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_BrightnessSensor
EG.ku.RO.KURolladen ASC_BrightnessSensor
EG.sp.RO.SPRolladen ASC_BrightnessSensor
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_BrightnessSensor
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_BrightnessSensor
OG.az.RO.AZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.gz.RO.GZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.az.RO.AZRolladen:
OG.gz.RO.GZRolladen:
OG.sz.RO.SZRolladen:
OG.sz.TK.FensterSZ:
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_WindowRec
rgr_Home:
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_Roommate_Device
EG.ku.RO.KURolladen ASC_Roommate_Device
EG.sp.RO.SPRolladen ASC_Roommate_Device
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_Roommate_Device
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_Roommate_Device
OG.az.RO.AZRolladen ASC_Roommate_Device
Rolladensteuerung ASC_residentsDev
rr_Katha:
OG.gz.RO.GZRolladen ASC_Roommate_Device
rr_Sascha:
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -6
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_residentsDev rgr_Home:presence
ASC_shuttersDriveOffset 0
ASC_tempSensor GV.xx.TF.Aussen:temperature
ASC_twilightDevice Astro
DbLogExclude .*
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rolladen
verbose 5
Ich kann da nichts auffälliges finden. Am besten noch mal von Hand fahren und alle relevanten Logs hier posten. Also ASC Debug und Rollo Log
Zitat von: CoolTux am 31 August 2019, 23:41:08
Ich kann da nichts auffälliges finden. Am besten noch mal von Hand fahren und alle relevanten Logs hier posten. Also ASC Debug und Rollo Log
Und noch einmal ASC-Debug, ASC verbose 5, Rolladen-Dev verbose 5:
2019.09.01 06:29:03 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: set_69'
];
2019.09.01 06:29:03 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: set_69'
];
2019.09.01 06:29:03 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 69
2019.09.01 06:29:03 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2019.09.01 06:29:03 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.01 06:29:03 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: 80 (to VCCU)',
'level: 80',
'motor: up:80',
'pct: 80',
'state: 80',
'timedOn: off'
];
2019.09.01 06:29:03 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.01 06:29:06 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.01 06:29:06 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen sent ACK:2
2019.09.01 06:29:06 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: 69 (to VCCU)',
'level: 69',
'motor: stop:69',
'pct: 69',
'state: 69',
'timedOn: off'
];
2019.09.01 06:29:07 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.01 06:29:16 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: global Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'MODIFIED at_tmp_ServerWakeUp'
];
2019.09.01 06:29:19 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: bri: 12 loa: 10 rss: -61.0'
];
2019.09.01 06:29:19 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:29:19 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.01 06:29:19 4: AutoShuttersControl (EG.ku.RO.KURolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:29:19 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.01 06:29:19 4: AutoShuttersControl (EG.ez.RO.EZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:29:19 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.01 06:29:19 4: AutoShuttersControl (OG.az.RO.AZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:29:19 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.01 06:29:19 4: AutoShuttersControl (OG.gz.RO.GZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:29:19 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.01 06:29:19 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.2) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:29:19 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.01 06:29:19 4: AutoShuttersControl (EG.sp.RO.SPRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:29:19 - EventProcessingShadingBrightness: EG.sp.RO.SPRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.01 06:29:19 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.1) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:29:19 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.01 06:29:31 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'presence: present'
];
2019.09.01 06:29:31 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:29:31 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.01 06:29:31 4: AutoShuttersControl (EG.ku.RO.KURolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:29:31 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.01 06:29:31 4: AutoShuttersControl (EG.ez.RO.EZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:29:31 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.01 06:29:31 4: AutoShuttersControl (OG.az.RO.AZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:29:31 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.01 06:29:31 4: AutoShuttersControl (OG.gz.RO.GZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:29:31 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.01 06:29:31 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.2) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:29:31 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.01 06:29:31 4: AutoShuttersControl (EG.sp.RO.SPRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:29:31 - EventProcessingShadingBrightness: EG.sp.RO.SPRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.01 06:29:31 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.1) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:29:31 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.01 06:29:40 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: rgr_Home Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'durTimerPresence_cr: 1117',
'durTimerPresence: 18:36:30'
];
Nach dem zweiten mal fahren wird manual dann erkannt!
2019.09.01 06:34:40 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 60
2019.09.01 06:34:40 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2019.09.01 06:34:40 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.01 06:34:40 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: 69 (to VCCU)',
'level: 69',
'motor: up:69',
'pct: 69',
'state: 69',
'timedOn: off'
];
2019.09.01 06:34:40 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.01 06:34:41 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: rgr_Home Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'durTimerPresence_cr: 1122',
'durTimerPresence: 18:41:31'
];
2019.09.01 06:34:43 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.01 06:34:43 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen sent ACK:2
2019.09.01 06:34:43 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: 60 (to VCCU)',
'level: 60',
'motor: stop:60',
'pct: 60',
'state: 60',
'timedOn: off'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:34:43 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
'deviceMsg: 60 (to VCCU)',
'level: 60',
'motor: stop:60',
'pct: 60',
'state: 60',
'timedOn: off'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:34:43 - EventProcessingShutters: Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde - RECEIVED EVENT: $VAR1 = 'deviceMsg: 60 (to VCCU) level: 60 motor: stop:60 pct: 60 state: 60 timedOn: off';
2019.09.01 06:34:43 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: Rolladensteuerung Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'OG.sz.RO.SZRolladen_PosValue: 60'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:34:43 - EventProcessingShutters: OG.sz.RO.SZRolladen - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1567312483 Last Position Timestamp: 1567277962 Drive Up Max Duration: 40 Last Position: 60 aktuelle Position: 60
2019.09.01 06:34:43 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: Rolladensteuerung Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:34:43 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:34:43 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:34:43 - EventProcessingShutters: Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein. !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
2019.09.01 06:34:43 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
Was bei der ersten Fahrt auffällig ist:
Das erste Event wird dem SZ-Rolladen zugeordnet, der einzige Rolladen der zu diesem Zeitpunkt pct:80 hatte war aber ein ganz anderer Rolladen in einem anderen Raum der auch nicht gefahren wurde.
Ich habe den SZ-Rolladen auf pct:69 gefahren.
2019.09.01 06:29:03 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: 80 (to VCCU)',
'level: 80',
'motor: up:80',
'pct: 80',
'state: 80',
'timedOn: off'
];
2019.09.01 06:29:03 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.01 06:29:06 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.01 06:29:06 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen sent ACK:2
2019.09.01 06:29:06 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: 69 (to VCCU)',
'level: 69',
'motor: stop:69',
'pct: 69',
'state: 69',
'timedOn: off'
];
Beim zweiten fahren wo auch manual korrekt erkannt wurde, werden 2 Events korrekt zugeordnet:
2019.09.01 06:34:43 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: 60 (to VCCU)',
'level: 60',
'motor: stop:60',
'pct: 60',
'state: 60',
'timedOn: off'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 1 06:34:43 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
'deviceMsg: 60 (to VCCU)',
'level: 60',
'motor: stop:60',
'pct: 60',
'state: 60',
'timedOn: off'
];
Vielleicht (hoffentlich) hilft das weiter?
Kannst Du bitte genau diesem Rollo ein event-on-change-reading .* Verpassen und über den Tag so drei vier mal noch mal testen?
Mit Zuordnung des Rollos meinst Du
AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 =....
Diese Zuordnung kommt aber nicht von ASC sondern ist genau das was FHEM erkennt. Es ist das Event so wie Du es auch im Eventmonitor sehen würdest aufgefangen von ASC.
Zitat von: CoolTux am 01 September 2019, 07:27:09
Kannst Du bitte genau diesem Rollo ein event-on-change-reading .* Verpassen und über den Tag so drei vier mal noch mal testen?
Mache ich!
Melde mich gegen Abend dazu, bin tagsüber unterwegs..
Zitat
Mit Zuordnung des Rollos meinst Du
AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 =....
Diese Zuordnung kommt aber nicht von ASC sondern ist genau das was FHEM erkennt. Es ist das Event so wie Du es auch im Eventmonitor sehen würdest aufgefangen von ASC.
Bei der korrekten Erkennung: Ja.
Wo er aber manual nicht erkennt kommt die Meldung doch beide male von ASC, oder? (06:29:03 + 06:29:06).
Die Meldung um 06:29:03 wird dem Rolladen OG.sz.RO.SZRolladen zugewiesen. Der hatte beim manuellen fahren aber nie pct:80.
Im ganzen Haus hatte dies nur 1 Rolladen und der wurde nicht bewegt. Das meinte ich....
Die Meldung um 06:29:06 hingegen ist korrekt, hier kam aber auch die notify-Meldung von FHEM nicht...
2019.09.01 06:29:03 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: 80 (to VCCU)',
'level: 80',
'motor: up:80',
'pct: 80',
'state: 80',
'timedOn: off'
];
2019.09.01 06:29:03 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.01 06:29:06 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.01 06:29:06 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen sent ACK:2
2019.09.01 06:29:06 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: 69 (to VCCU)',
'level: 69',
'motor: stop:69',
'pct: 69',
'state: 69',
'timedOn: off'
];
Wie gesagt, ich teste mit event-on-change und melde mich!
Zitat von: C0mmanda am 01 September 2019, 08:04:58
2019.09.01 06:29:03 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: 80 (to VCCU)',
'level: 80',
'motor: up:80',
'pct: 80',
'state: 80',
'timedOn: off'
];
2019.09.01 06:29:06 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: 69 (to VCCU)',
'level: 69',
'motor: stop:69',
'pct: 69',
'state: 69',
'timedOn: off'
];
Diese beiden Meldungen sind genau die Events von dem Rollo welche FHEM aus löst.
An dieser Stelle triggert ASC nur darauf und fängt sie auf.
Zitat von: CoolTux am 01 September 2019, 08:15:36
Diese beiden Meldungen sind genau die Events von dem Rollo welche FHEM aus löst.
An dieser Stelle triggert ASC nur darauf und fängt sie auf.
OK, nu hab ich es ;)
Melde mich dann heute Abend nochmal wenn getestet habe...
Zitat von: CoolTux am 31 August 2019, 10:43:35
Ein paar Sachen muss ich auch noch fixen. Gerade das fahren Abends und Morgens im Urlaub und absent. Muss aber noch etwas warten.
Hab jetzt alle Rollos auf ,,always" gestellt, bei Asc mode up, asc mode down und bei shading mode. scheinbar macht ASC außer Night Close nichts mehr, auch kein shading. Also da muss was faul sein.
Zitat von: Borkk am 01 September 2019, 09:54:51
Hab jetzt alle Rollos auf ,,always" gestellt, bei Asc mode up, asc mode down und bei shading mode. scheinbar macht ASC außer Night Close nichts mehr, auch kein shading. Also da muss was faul sein.
Das ist durchaus möglich, nur sehe ich nicht was ;)
Zitat von: CoolTux am 01 September 2019, 10:16:30
Das ist durchaus möglich, nur sehe ich nicht was ;)
Wertest du auch das Holiday Device aus? Das steht jetzt auf Urlaub.
Zitat von: Borkk am 01 September 2019, 13:41:05
Wertest du auch das Holiday Device aus? Das steht jetzt auf Urlaub.
Wenn ja im holiday2we drin steht dann ja. Allerdings nur für morgend Fahrten.
Zitat von: CoolTux am 01 September 2019, 13:50:54
Wenn ja im holiday2we drin steht dann ja. Allerdings nur für morgend Fahrten.
wenn du ,,sunriseTimeWeHoliday" meinst, das steht bei mir auf on
Zitat von: Borkk am 01 September 2019, 20:58:34
wenn du ,,sunriseTimeWeHoliday" meinst, das steht bei mir auf on
Und wenn Du dann holisay2we als Attribut in global hast mit dem Holiday Device drin stehen dann fahren die Rollos wie am Wochenende.
Zitat von: CoolTux am 31 August 2019, 20:46:17
Ich habe vielleicht einen Verdacht. Kannst du beim linken Rollo bitte ein ASC_Drive_OffsetStart von 6 setzen. Zu Testzwecken.
Gleiches Problem. Oder was sollte das bringen?
Ich habe noch einen Rollo an einer anderen Terassentür welcher nicht runterfährt wenn die Tür offen ist.
Jetzt mal eine Frage zum Öffnen morgens und Schliessen abends: Wenn ich beide also ASC_autoAstroModeEvening = ASTRONOMIC und ASC_autoAstroModeMorning = ASTRONOMIC eingestellt habe, dann müssten die Zeiten doch vom twilight device kommen? Komischerweise sind dort weder die Zeit morgens noch die Zeit abends irgendwie passend...
Zitat von: dancatt am 01 September 2019, 21:33:09
Gleiches Problem. Oder was sollte das bringen?
Ich habe noch einen Rollo an einer anderen Terassentür welcher nicht runterfährt wenn die Tür offen ist.
Dann muss ich das die Tage intensiver testen. Ich denke es hat etwas damit zu tun das Du den selben Sensor für 2 Rollos angegeben hast.
Zitat von: FHEM_newbie am 01 September 2019, 21:39:48
Jetzt mal eine Frage zum Öffnen morgens und Schliessen abends: Wenn ich beide also ASC_autoAstroModeEvening = ASTRONOMIC und ASC_autoAstroModeMorning = ASTRONOMIC eingestellt habe, dann müssten die Zeiten doch vom twilight device kommen? Komischerweise sind dort weder die Zeit morgens noch die Zeit abends irgendwie passend...
Nein die Zeiten kommen nicht von Twilight sondern aus einer Funktion des Moduls SUNRISE_EL
Hallo,
durch Krank, Urlaub, Krank komme ich leider erst jetzt dazu mich wieder um dieses Thema zu kümmern ;-(
Zitat von: CoolTux am 05 August 2019, 09:09:54
Das ist doch viel zu viel Aufwand und führt Dich so nicht zum Ziel.
Warum hinterlegst Du nicht einfach einen Roommate und verbindest diesen mit dem Taster. So kannst Du das Kind schlafen legen und die Rollos fahren runter und wieder auf wachen und die Rollos fahren hoch oder wenn Beschattung aktiv sofort in die Beschattung.
Ich habe jetzt ein Roomate-Device "Kind1" definiert und unter Roommate_reading "aufgestanden; bettfertig" eingetragen. Die Status "aufgestanden" bzw. "bettfertig" werden jetzt durch die Taster grün und rot gesetzt. Aber was muss ich jetzt noch tun, dass der Rolladen jetzt auch tatsächlich in Automatik hoch / runter und auf Abschattung fährt?
Gibt's da eib Beispiel irgendwo?
Ich habe in der Commandref / im Wiki leider nichts gefunden was mich da weiter gebracht hätte.
Danke und viele Grüsse
Bäschdler
Zitat von: Bäschdler am 02 September 2019, 11:44:38
Hallo,
durch Krank, Urlaub, Krank komme ich leider erst jetzt dazu mich wieder um dieses Thema zu kümmern ;-(
Ich habe jetzt ein Roomate-Device "Kind1" definiert und unter Roommate_reading "aufgestanden; bettfertig" eingetragen. Die Status "aufgestanden" bzw. "bettfertig" werden jetzt durch die Taster grün und rot gesetzt. Aber was muss ich jetzt noch tun, dass der Rolladen jetzt auch tatsächlich in Automatik hoch / runter und auf Abschattung fährt?
Gibt's da eib Beispiel irgendwo?
Ich habe in der Commandref / im Wiki leider nichts gefunden was mich da weiter gebracht hätte.
Danke und viele Grüsse
Bäschdler
Du hast wirklich ein Roommate angelegt? Kein Dummy? Dann ist noch wichtig das die Readings bzw. die Werte in englisch drin stehen. Also asleep und home sollten reichen.
define notifyKindRoommateSwitch notify Switch ....
für mehr brauch ich ein list vom Taster.
Zitat von: CoolTux am 01 September 2019, 21:32:44
Und wenn Du dann holisay2we als Attribut in global hast mit dem Holiday Device drin stehen dann fahren die Rollos wie am Wochenende.
Ja hab ich, ist schon so lange her das ich das konfiguriert habe. Und normal fahren die Rollos auch an Feiertagen wie am Wochenende. Z.zt. fahren sie halt gar nicht, nur runter wenn night close ist. Ich kann ja mal ein Debug mitlaufen lassen.
Zitat von: FunkOdyssey am 31 August 2019, 21:44:47
Wurde eigentlich in der letzten Versionen irgendetwas am Privacy-Modus geändert?
Gerade sind meine Jalousien unverhofft von geschlossen auf 50% (Privacy) gefahren und das obwohl eine Stunde zuvor der Helligkeitswerte zum Herunterfahren erreicht war und die Jalousien somit bereits ganz unten waren.
2019-08-31_08:16:22 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-08-31_09:52:33 rollo deviceMsg: on (to VCCU)
2019-08-31_09:52:33 rollo level: 100
2019-08-31_09:52:33 rollo motor: stop:on
2019-08-31_09:52:33 rollo pct: 100
2019-08-31_09:52:33 rollo on
2019-08-31_09:52:33 rollo timedOn: off
2019-08-31_09:52:33 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-08-31_20:30:57 rollo level: set_0
2019-08-31_20:30:57 rollo set_0
2019-08-31_20:30:57 rollo deviceMsg: on (to VCCU)
2019-08-31_20:30:57 rollo level: 100
2019-08-31_20:30:57 rollo motor: down:on
2019-08-31_20:30:57 rollo pct: 100
2019-08-31_20:30:57 rollo on
2019-08-31_20:30:57 rollo timedOn: off
2019-08-31_20:30:58 rollo ASC_ShuttersLastDrive: minimum brightness threshold fell below
2019-08-31_20:31:28 rollo deviceMsg: off (to VCCU)
2019-08-31_20:31:28 rollo level: 0
2019-08-31_20:31:28 rollo motor: stop:off
2019-08-31_20:31:28 rollo pct: 0
2019-08-31_20:31:28 rollo off
2019-08-31_20:31:28 rollo timedOn: off
2019-08-31_20:31:28 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-08-31_21:30:31 rollo level: set_50
2019-08-31_21:30:31 rollo set_50
2019-08-31_21:30:31 rollo deviceMsg: off (to VCCU)
2019-08-31_21:30:31 rollo level: 0
2019-08-31_21:30:31 rollo motor: up:off
2019-08-31_21:30:31 rollo pct: 0
2019-08-31_21:30:31 rollo off
2019-08-31_21:30:31 rollo timedOn: off
2019-08-31_21:30:31 rollo ASC_ShuttersLastDrive: privacy position
2019-08-31_21:30:46 rollo deviceMsg: 50 (to VCCU)
2019-08-31_21:30:46 rollo level: 50
2019-08-31_21:30:46 rollo motor: stop:50
2019-08-31_21:30:46 rollo pct: 50
2019-08-31_21:30:46 rollo 50
2019-08-31_21:30:46 rollo timedOn: off
2019-08-31_21:30:46 rollo ASC_ShuttersLastDrive: privacy position
2019-08-31_21:31:15 rollo set_off
2019-08-31_21:31:16 rollo deviceMsg: 50 (to VCCU)
2019-08-31_21:31:16 rollo level: 50
2019-08-31_21:31:16 rollo motor: down:50
2019-08-31_21:31:16 rollo pct: 50
2019-08-31_21:31:16 rollo 50
2019-08-31_21:31:16 rollo timedOn: off
2019-08-31_21:31:16 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-08-31_21:31:33 rollo deviceMsg: off (to VCCU)
2019-08-31_21:31:33 rollo level: 0
2019-08-31_21:31:33 rollo motor: stop:off
2019-08-31_21:31:33 rollo pct: 0
2019-08-31_21:31:33 rollo off
2019-08-31_21:31:33 rollo timedOn: off
2019-08-31_21:31:34 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
ASC 2
ASC_BrightnessSensor sensor:median 120:50
ASC_Down brightness
ASC_DriveUpMaxDuration 30
ASC_Drive_Offset 0
ASC_Drive_OffsetStart 30
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1800
ASC_Shading_Angle_Left 50
ASC_Shading_Angle_Right 50
ASC_Shading_Direction 80
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 12000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 18000
ASC_Time_Down_Early 16:15
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:15
ASC_Up brightness
ASC_WiggleValue 15
Ich hole das Thema noch einmal wieder hoch, da ich nun ein Debug-Log dazu habe.
Sämtliche Jalousien (eine Ausnahme zum Debuggen) haben nun ein "event-on-change-reading .*". Aber das macht keinen Unterschied.
Ich sende dir die Logs und Lists per E-Mail zu.
Danke.
Zitat von: CoolTux am 01 September 2019, 22:43:49
Nein die Zeiten kommen nicht von Twilight sondern aus einer Funktion des Moduls SUNRISE_EL
Alles klar, vielen Dank, dann kann ich das SUNRISE_EL noch richtig konfigurieren. Wäre es an der Stelle aber nicht praktischer die Daten aus dem Twilight Modul zu verwenden, wenn man es für die Beschattung eh braucht und konfigurieren muss?
Nein weil es auch User gibt die keine Beschattung und somit kein Twilight oder Astro verwenden. Sie wollen nur nach Astro Zeiten die Rollos Abends und Morgens fahren. Da muss man kein großes Modul einbinden.
Zitat von: CoolTux am 02 September 2019, 12:17:24
Du hast wirklich ein Roommate angelegt? Kein Dummy? Dann ist noch wichtig das die Readings bzw. die Werte in englisch drin stehen. Also asleep und home sollten reichen.
define notifyKindRoommateSwitch notify Switch ....
für mehr brauch ich ein list vom Taster.
Ja ich habe ein Roommate angelegt.
hier der List:
Internals:
CFGFN
DEF Bewohner
DURATIONTIMER 1567498590.40094
FUUID 5d6e210f-f33f-c344-e7b0-64cc8e219ec47007
FVERSION 20_ROOMMATE.pm:0.195330/2019-06-02
NAME Kind1
NOTIFYDEV global,
NR 130425
NTFY_ORDER 50-Kind1
READY 1
RESIDENTGROUPS Bewohner
STATE aufgestanden
SUBTYPE adult
TYPE ROOMMATE
READINGS:
2019-09-03 10:15:26 durTimerAbsence 00:00:00
2019-09-03 10:15:26 durTimerAbsence_cr 0
2019-09-03 10:15:26 durTimerPresence 00:00:00
2019-09-03 10:15:26 durTimerPresence_cr 0
2019-09-03 10:15:26 durTimerSleep 00:00:00
2019-09-03 10:15:26 durTimerSleep_cr 0
2019-09-03 10:15:30 lastArrival 2019-09-03 10:15:30
2019-09-03 10:15:30 lastLocation undefined
2019-09-03 10:15:30 lastState initialized
2019-09-03 10:15:30 location home
2019-09-03 10:15:30 mood sleepy
2019-09-03 10:15:30 presence present
2019-09-03 10:15:30 state awoken
2019-09-03 10:15:30 wayhome 0
TIMER:
Kind1_DurationTimer:
HASH Kind1
MODIFIER DurationTimer
NAME Kind1_DurationTimer
Attributes:
alias Status
devStateIcon .*zuhause:user_available:absent .*anwesend:user_available:absent .*abwesend:user_away:home .*verreist:user_ext_away:home .*bettfertig:scene_toilet:asleep .*schlaeft:scene_sleeping:awoken .*schläft:scene_sleeping:awoken .*aufgestanden:scene_sleeping_alternat:home .*:user_unknown:home
eventMap home:zuhause absent:abwesend gone:verreist gotosleep:bettfertig asleep:schläft awoken:aufgestanden
group Kind1
icon people_sensor
room Residents
rr_realname group
sortby 1
webCmd state
widgetOverride state:zuhause,bettfertig,schläft,aufgestanden,abwesend,verreist
und hier der List von den beiden Notify's mit denen ich per Tasterdruck die beiden Zustände "bettfertig" und "aufgestanden" setze:
Internals:
DEF ESPEasy_Wohnzimmer_Taste_weiss:State:.3 set Kind1 bettfertig ;
trigger man_log_FileLog_Test log "OG Wohnzimmer Taste weiss doppelklick"
FUUID 5d19fb44-f33f-c344-c747-93deab2e7834cc1e
NAME ny_OG_Wohnzimmer_Taste_weiss_doppelklick
NOTIFYDEV ESPEasy_Wohnzimmer_Taste_weiss
NR 694
NTFY_ORDER 50-ny_OG_Wohnzimmer_Taste_weiss_doppelklick
REGEXP ESPEasy_Wohnzimmer_Taste_weiss:State:.3
STATE 2019-09-03 10:27:19
TRIGGERTIME 1567499239.03948
TYPE notify
READINGS:
2019-09-03 10:24:53 state active
Attributes:
Internals:
DEF ESPEasy_Wohnzimmer_Taste_weiss:State:.11 set Kind1 aufgestanden ;
trigger man_log_FileLog_Test log "OG Wohnzimmer Taste weiss lang gedrueckt"
FUUID 5cbdaf44-f33f-c344-18ff-e1641c9c9b103911
NAME ny_OG_Wohnzimmer_Taste_weiss_lang
NOTIFYDEV ESPEasy_Wohnzimmer_Taste_weiss
NR 656
NTFY_ORDER 50-ny_OG_Wohnzimmer_Taste_weiss_lang
REGEXP ESPEasy_Wohnzimmer_Taste_weiss:State:.11
STATE 2019-09-03 10:26:18
TRIGGERTIME 1567499178.89689
TYPE notify
READINGS:
2019-09-03 10:25:22 state active
Attributes:
Weshalb das bei mir alles auf deutsch ist und wie eich es auf englich bekommen soll weiss ich leider nicht.
Danke für deine Unterstützung und viele Grüsse
Bäschdler
Du musst die Attribute eventMap und widgetOverride löschen. Und später wenn es klappt noch devStateIcon anpassen.
Zitat von: CoolTux am 03 September 2019, 11:03:38
Du musst die Attribute eventMap und widgetOverride löschen. Und später wenn es klappt noch devStateIcon anpassen.
OK, das habe ich jetzt gemacht.
Jetzt habe ich die Stati: home, gotosleep, absent und gone.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich bei "gotosleep" den Rolladen geschlossen haben will und bei "home" soll er je nach Sonnenstand (morgens, abends) bzw. nach Helligkeit (und Temperatur,...) abschatten oder ganz offen sein. Wie bekomme ich es jetzt hin, dass das so tut?
Wenn das soweit tut kommt auch noch eine weitere Anforderung dazu: Der Rolladen soll abends trotzdem offen bleiben auch wenn die Sonne schon untergegangen ist wenn man z. B. auf den Balkon möchte. Vielleicht wäre es daher besser oben "gone" bzw. "absent" für alles in Automatik zu nehmen und "home" dafür, dass der Rolladen oben bleibt trotzdem es schon dunkel ist. Natürlich sollte der Rolladen dann beim Verlassen des Balkones auch wieder automatisch zu fahren (wenn sich der Zeitpunkt zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang befindet).
Wie muss ich das jetzt einstellen?
Danke und Grüsse
Bäschdler
Teste am besten erstmal home und asleep.
Bei asleep müssen die Rollos runter fahren und bei home hoch. Teste das erstmal bitte. Einfach den Roommate von Hand stellen.
Zitat von: CoolTux am 03 September 2019, 11:56:46
Teste am besten erstmal home und asleep.
Bei asleep müssen die Rollos runter fahren und bei home hoch. Teste das erstmal bitte. Einfach den Roommate von Hand stellen.
Ich habe jetzt bei dem Rolladen unter
- ASC_Roommate_Device "Kind1" eingetragen
- ASC_Roommate_Reading "home; asleep" (ich hoffe das passt ?!?)
Wenn ich jetzt unter Kind1 die Stati im Webfrontend von FHEM ändere sehe ich, dass der jeweilige Status (home, gotosleep, absent, gone) übernommen und daneben angezeigt wird, der Rolladen macht aber keine Fahrbewegung. Er steht momentan auf Abschattungsposition und hat dadurch die Möglichkeit sowohl runter als auch hoch zu fahren.
Reicht das was ich oben geschrieben hatte was ich beim Rolladen eingetragen habe?
Reading ist falsch. Lösche das Attribut bitte komplett. Brauchst Du nicht. Zur Info, das Reading würde state heißen. Aber das ist per Default.
Hallo,
ich habe in der Küche ein zweiflügeliges Fenster mit einem Rollladen. Auf jedem Flügel habe ich einen two state - Sensor, der das Öffnen (eigentlich Kippen) dedektiert. Der Rollldaen soll (wenn unten -> Nachts) auf die Lüftungsposition fahren, egal welcher Fensterflügel gekippt wird.
So wie ich das verstanden habe, soll im Rollladen aber nur ein Sensor angegeben werden. Muss ich dann ein structure device aus den beiden Sensoren machen? Wie kriege ich das hin, dass dann auf open geht?
Gruß
Stephan
Zitat von: Stephan1965 am 03 September 2019, 12:44:38
Hallo,
ich habe in der Küche ein zweiflügeliges Fenster mit einem Rollladen. Auf jedem Flügel habe ich einen two state - Sensor, der das Öffnen (eigentlich Kippen) dedektiert. Der Rollldaen soll (wenn unten -> Nachts) auf die Lüftungsposition fahren, egal welcher Fensterflügel gekippt wird.
So wie ich das verstanden habe, soll im Rollladen aber nur ein Sensor angegeben werden. Muss ich dann ein structure device aus den beiden Sensoren machen? Wie kriege ich das hin, dass dann auf open geht?
Gruß
Stephan
Du musst dann beide in eine structure packen. Mit clientstate_behavior und clientstate_priority kommst Du dann ans Ziel.
Zitat von: CoolTux am 03 September 2019, 12:22:34
Reading ist falsch. Lösche das Attribut bitte komplett. Brauchst Du nicht. Zur Info, das Reading würde state heißen. Aber das ist per Default.
Super, ich habe schon mal einen Teilerfolg :-)
ich habe das Attribut "ASC_Roommate_Reading" wieder auf state gesetzt.
Als ich jetzt bein "Kind1" den Status auf "gotosleep" gesetzt habe ist der Rolladen nach unten gefahren. Allerdings kan ich jetzt am Status von "Kind1" verändern was ich will, er bleibt unten. Gut, ich gebe zu ein schneller Wechsel zwischen gotosleep und home ist nicht unbedingt üblich, aber vorstellbar ist es. Das Kind soll in's Bett und schlafen, macht aber ein riesen Geschrei und man will den Rolladen wieder oben haben....
Oder muss ich noch was anderes einstellen?
Zitat von: CoolTux am 01 September 2019, 22:40:43
Dann muss ich das die Tage intensiver testen. Ich denke es hat etwas damit zu tun das Du den selben Sensor für 2 Rollos angegeben hast.
Jetzt ist nur der rechte in die Beschattung gefahren. Kann das an dem geänderten offset von 6 liegen?
Zitat von: dancatt am 03 September 2019, 13:43:44
Jetzt ist nur der rechte in die Beschattung gefahren. Kann das an dem geänderten offset von 6 liegen?
Hat sich erledigt
Zitat von: Bäschdler am 03 September 2019, 13:36:57
Super, ich habe schon mal einen Teilerfolg :-)
ich habe das Attribut "ASC_Roommate_Reading" wieder auf state gesetzt.
Als ich jetzt bein "Kind1" den Status auf "gotosleep" gesetzt habe ist der Rolladen nach unten gefahren. Allerdings kan ich jetzt am Status von "Kind1" verändern was ich will, er bleibt unten. Gut, ich gebe zu ein schneller Wechsel zwischen gotosleep und home ist nicht unbedingt üblich, aber vorstellbar ist es. Das Kind soll in's Bett und schlafen, macht aber ein riesen Geschrei und man will den Rolladen wieder oben haben....
Oder muss ich noch was anderes einstellen?
Ich glaube Du verstehst die Logik nicht ganz. Du wirst nicht erleben das man von gotosleep (also Vorbereitung zum schlafen gehen, Zähne putzen und so) zu home geht. Deswegen sagte ich, mache bitte erstmal nur asleep und home. Wenn das geht kontrollierst Du noch mal die Logik von Roommate. Es muß immer von gotosleep zu asleep gehen und von awoken zu home. Oder halt die kurze Form von home zu asleep und von asleep zu home.
Zitat von: dancatt am 03 September 2019, 13:45:53
Hat sich erledigt
Kannst du das näher beschreiben bitte? Was hat sich erledigt? Das ganze Thema und nur ein Teil?
Zitat von: CoolTux am 03 September 2019, 13:53:14
Kannst du das näher beschreiben bitte? Was hat sich erledigt? Das ganze Thema und nur ein Teil?
Nur mein vorletzter Post. Mein ursprüngliches Problem besteht immer noch.
Zitat von: CoolTux am 03 September 2019, 13:52:17
Ich glaube Du verstehst die Logik nicht ganz. Du wirst nicht erleben das man von gotosleep (also Vorbereitung zum schlafen gehen, Zähne putzen und so) zu home geht. Deswegen sagte ich, mache bitte erstmal nur asleep und home. Wenn das geht kontrollierst Du noch mal die Logik von Roommate. Es muß immer von gotosleep zu asleep gehen und von awoken zu home. Oder halt die kurze Form von home zu asleep und von asleep zu home.
Ja das stimmt, ich verstehe die Logik nicht. Deshalb fragte ich ja auch nach Doku, Beispiel,...
Ich habe aber seit dem löschen der Attribute eventMap, widgetOverride und devStateIcon nur noch die Stati home, gotosleep, absent und gone.
Einen Status asleep gibt es bei mir nicht zum Auswählen.
Muss ich jetzt diesen in dem Attribut eventMap wieder anlegen? und noch weitere? oder wo anders?
Diese Module sind doch nun wirklich gut dokumentiert - man muss das nur mal lesen.
ZitatStati
Die Mehrzahl von Status ist Status.
LG
pah
Hallo zusammen,
hat sich eventuell jemand bereits die Mühe gemacht (ich habe bei der Suche in den 174! Seiten nix gefunden) eine Übersicht / Grafik / Strukturablauf zu entwickeln, aus der erkennbar ist, welche Priorität die zum Verfahren eines Rollos verwendeten Readings und Attribute (Angaben ASC-Device vor denen des Rollladen-Device oder danach, Licht vor Zeit vor Shading vor Astro, etc...) haben?
Viele Grüße
Frank
Zitat von: trabantp60 am 03 September 2019, 14:16:46
Hallo zusammen,
hat sich eventuell jemand bereits die Mühe gemacht (ich habe bei der Suche in den 174! Seiten nix gefunden) eine Übersicht / Grafik / Strukturablauf zu entwickeln, aus der erkennbar ist, welche Priorität die zum Verfahren eines Rollos verwendeten Readings und Attribute (Angaben ASC-Device vor denen des Rollladen-Device oder danach, Licht vor Zeit vor Shading vor Astro, etc...) haben?
Viele Grüße
Frank
Hallo Frank,
Noch nicht.
Grüße
Zitat von: Bäschdler am 03 September 2019, 14:02:05
Ja das stimmt, ich verstehe die Logik nicht. Deshalb fragte ich ja auch nach Doku, Beispiel,...
Ich habe aber seit dem löschen der Attribute eventMap, widgetOverride und devStateIcon nur noch die Stati home, gotosleep, absent und gone.
Einen Status asleep gibt es bei mir nicht zum Auswählen.
Muss ich jetzt diesen in dem Attribut eventMap wieder anlegen? und noch weitere? oder wo anders?
Zitatrr_states - Liste aller in FHEMWEB angezeigter Status; Eintrage nur mit Komma trennen und KEINE Leerzeichen benutzen; nicht unterstützte Status führen zu Fehlern
https://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#ROOMMATE
Zitat von: CoolTux am 03 September 2019, 14:31:11
https://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#ROOMMATE
Heureka, vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe jetzt das Attribut "rr_states" mit den für Roommate in der commandref zulässigen Status befüllt.
Stelle ich den Status auf "asleep" fährt der Rollo zu, stelle ich ihn auf "home" fährt er in die Abschattungsposition (was den derzeitigen Bedingungen nach korrekt ist).
Sehr schön, so wollte ich es haben. Danke.
Wenn Du mir jetzt noch die weiterführende Frage wie ich den Rolladen während einem Aufenthalt auf dem Balkon offen halte obwohl die Bedingungen für Abschatten bzw. bei Nacht gegeben sind bin ich vollkommen glücklich :-)
Viele Grüsse
Bäschdler
Dazu muss ein Kontaktsensor vorhanden sein. Den trägst Du beim Rollo als WinRec ein und stellst dem place auf terrace. Das sollte eigentlich reichen. Bitte vorher testen und bei den ersten malen Schlüssel mit nehmen. Alternat Kind oder Frau oder Hund drin lassen ;D
;D ;D ;D wenn es keine Terrasse sondern ein Balkon ist, dann brauchst du statt des Schlüssels einen Fallschirm ;D ;D ;D ;D ;D
Zitatwenn es keine Terrasse sondern ein Balkon ist, dann brauchst du statt des Schlüssels einen Fallschirm
Oder statt der Frau eine Leiter?
@CoolTux: Ich habe schon wieder ein Feature-Request. Das Attribut ASC_Shading_Pos sollte beim Ausführen des "set ... pct <Wert>" an den Rollladen überprüft werden. Wenn es sich um einen
{}
geklammerten Ausdruck handelt, wird er nicht direkt an den set-Befehl übergeben, sondern vorher mit
eval(...)
ausgewertet. Zusätzlich könnte man in dem Ausdruck vor Evaluation auch noch die Variablen $ALT,$AZ durch den aktuellen Sonnenstand ersetzen.
Das würde die Angabe einer Perl-Funktion ermöglichen, welche die Shading_Pos dynamisch an den Sonnenstand anpasst.
LG
pah
Steht auf meiner ToDo Liste ;)
Hallo CoolTux,
bezüglich der beiden Fenstersensoren:
ZitatDu musst dann beide in eine structure packen. Mit clientstate_behavior und clientstate_priority kommst Du dann ans Ziel.
Internals:
ATTR SENSOR
CFGFN
CHANGEDCNT 6
DEF SENSOR Fenster_links_Kueche Fenster_rechts_Kueche
FUUID 5d6e9eaf-f33f-cd59-9320-cbab4bee8e8b2464
NAME Fenstersensor_Kueche
NR 27633
NTFY_ORDER 50-Fenstersensor_Kueche
STATE closed
TYPE structure
READINGS:
2019-09-03 19:19:14 LastDevice Fenster_rechts_Kueche
2019-09-03 19:19:14 LastDevice_Abs Fenster_rechts_Kueche
2019-09-03 19:19:14 state closed
Attributes:
clientstate_behavior relative
clientstate_priority open closed
devStateIcon closed:fts_window_1w@green open:fts_window_1w_open@red
room 1.4_Kueche
Es funktioniert. Danke!
Gruß
Stephan
Zitat von: FunkOdyssey am 02 September 2019, 17:30:26
Ich hole das Thema noch einmal wieder hoch, da ich nun ein Debug-Log dazu habe.
Sämtliche Jalousien (eine Ausnahme zum Debuggen) haben nun ein "event-on-change-reading .*". Aber das macht keinen Unterschied.
Ich sende dir die Logs und Lists per E-Mail zu.
Danke.
Gab es hier schon eine "Lösung"? Meine Rollos fahren auch runter aufgrund Helligkeit und dann wieder in Privacy Pos bei
ASC_Time_Down_Late - ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose; und dann wieder runter bei ASC_Time_Down_Late
Der Grund ist bekannt, allein an Zeit mangelt es aktuell. Aber ich denke diesen Monat wird das auf jeden Fall was.
Guten Morgen,
gibt es einen Parameter der es mir ermöglicht, dass mein Rolle X Minuten vor dem Astro Event fährt?
Danke
Modul YAAHM ansehen, event "beforesunrise".
LG
pah
Zitat von: Beetle2003 am 04 September 2019, 06:50:38
Guten Morgen,
gibt es einen Parameter der es mir ermöglicht, dass mein Rolle X Minuten vor dem Astro Event fährt?
Danke
Aktuell noch nicht.
Hallo,
ich werde langsam meine Rollos von Gurtzug auf elektrisch und automatisiert umstellen. Dabei dachte ich, ach ich mache das ganze easy in Homematic.. gibt ja da schon einige Lösungen (u.a. mit Direktverbindungen) aber dann bin ich auf dieses Tolle Modul gestoßen, und ich werde auch dies wieder in FHEM bearbeiten ;D
Jetzt meine Frage/Feature-Request:
- Ist es möglich, das man das die morgendlichen Rollläden-Öffnung nicht nach Astro-Funktion, sondern mit dem Residents-Device --> Status awake nutzen könnte? so könnte man zum beispiel einstellen, wenn das Haus/oder eine Person (z.B. erst wenn meine Frau erwacht - da sie einen leichten Schlaf hat und ich oft vor ihr aufstehe) die Rollos hochfahren? oder wäre das sinnvoller über die Residents/ROOMMATE zu steuern (das man einstellt, nicht vor 7:30 bei ASC und bei Residents bei Awake alle Rollos hochfahren lässt?)
- Klasse wäre natürlich, wenn man das auch wieder global einstellen könnte im ASC und (z.b. 1 Rollo getrennt einstellen könnte)
Aber ich weiß nicht, ob das überhaut gewünscht ist....
Zitat von: kotaro am 04 September 2019, 10:02:11
Hallo,
ich werde langsam meine Rollos von Gurtzug auf elektrisch und automatisiert umstellen. Dabei dachte ich, ach ich mache das ganze easy in Homematic.. gibt ja da schon einige Lösungen (u.a. mit Direktverbindungen) aber dann bin ich auf dieses Tolle Modul gestoßen, und ich werde auch dies wieder in FHEM bearbeiten ;D
Jetzt meine Frage/Feature-Request:
- Ist es möglich, das man das die morgendlichen Rollläden-Öffnung nicht nach Astro-Funktion, sondern mit dem Residents-Device --> Status awake nutzen könnte? so könnte man zum beispiel einstellen, wenn das Haus/oder eine Person (z.B. erst wenn meine Frau erwacht - da sie einen leichten Schlaf hat und ich oft vor ihr aufstehe) die Rollos hochfahren? oder wäre das sinnvoller über die Residents/ROOMMATE zu steuern (das man einstellt, nicht vor 7:30 bei ASC und bei Residents bei Awake alle Rollos hochfahren lässt?)
- Klasse wäre natürlich, wenn man das auch wieder global einstellen könnte im ASC und (z.b. 1 Rollo getrennt einstellen könnte)
Aber ich weiß nicht, ob das überhaut gewünscht ist....
Hallo,
Das gibt es bereits. Der Status von zugeordnete Rommates wird selbstverständlich beachtet. So lange noch ein Roommate auf asleep steht wird das Rollo selbst bei anstehender Tagfahrt nicht hoch gefahren sondern dann erst wenn der letzte Roommate erwacht ist.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 04 September 2019, 10:24:04
Hallo,
Das gibt es bereits. Der Status von zugeordnete Rommates wird selbstverständlich beachtet. So lange noch ein Roommate auf asleep steht wird das Rollo selbst bei anstehender Tagfahrt nicht hoch gefahren sondern dann erst wenn der letzte Roommate erwacht ist.
Grüße
Ach das ist ja echt super, muss ich mir genauer anschauen. Leider stellt sich mir noch eine weitere Frage, ist es möglich, das man das Control unabhängig von ASC_Pos_Reading einstellen kann? also ASC_Pos_Reading pct[:Parameter zum Einstellen des Levels]
Min anderen Worten, man kann in Homematic IP mehrere (3) virtuelle Kanäle nutzen, und diese mit or, xor und anderen dingen verknüpfen.
Jetzt möchte ich grundsätzlich das ich mit der Fernbedienung den Kanal 4, Kanal 5 für Wetter/Twilight usw., Kanal 6 für Aussperrschutz (Direktverknüpfung mit Sensor für erhöhten WAF) und entsprechend diese miteinander verbinden.
jetzt lässt sich auch über FHEM mit 4.LEVEL oder 5.LEVEL oder 6.LEVEL der entsprechende Kanal steuern, aber der Levelstatus erscheint sinnvoll nur in Kanal 3 (mittels pct wie im default hinterlegt erfassbar).
Also wäre die Frage, ob man hier einen optionalen Kanal zum Steuern unabhängig des Reading einstellen könnte? Die könnte man ja unter ASC_Pos_Reading zusätzlich wie o.g. aufnehmen. Wäre das Möglich?
Ist auf jeden Fall nix dringenden, wäre aber cool, wenn das möglich wäre, oder habe ich schon wieder etwas überlesen?
Das kann nur einer beantworten der bereits HMIP im Einsatz hat. Es gibt glaube ein oder zwei User die ASC mit HMIP verwenden und es scheint auch zu gehen.
Ich verstehe den Use Case noch nicht - warum sollte man einen Kanal einer Fernbedienung mit einem Sensor verknüpfen wollen? Was soll denn genau wie fernbedienbar sein ?
LG
pah
Zitat von: CoolTux am 01 September 2019, 07:27:09
Kannst Du bitte genau diesem Rollo ein event-on-change-reading .* Verpassen und über den Tag so drei vier mal noch mal testen?
Mit Zuordnung des Rollos meinst Du
AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 =....
Diese Zuordnung kommt aber nicht von ASC sondern ist genau das was FHEM erkennt. Es ist das Event so wie Du es auch im Eventmonitor sehen würdest aufgefangen von ASC.
Mahlzeit,
bin jetzt endlich mal dazu gekommen etwas zu testen.
Manual-Erkennung immer noch bescheiden.
ASC-debug 1
ASC-Dev verbose 5
Rolladen-Dev verbose 5
Rolladen-Dev event-on-change-reading .*
Versuch 1 - manual nicht erkannt:
2019.09.02 17:09:17 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 0
2019.09.02 17:09:17 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2019.09.02 17:09:18 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.02 17:09:18 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: 87',
'motor: up:87',
'state: 87'
];
2019.09.02 17:09:18 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.02 17:09:22 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: rgr_Home Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'durTimerPresence_cr: 15',
'durTimerPresence: 00:15:20'
];
2019.09.02 17:09:34 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.02 17:09:34 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen sent ACK:2
2019.09.02 17:09:34 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: off (to VCCU)',
'level: 0',
'motor: stop:off',
'pct: 0',
'state: off'
];
2019.09.02 17:09:34 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
Versuch 2 - ebenfalls kein manual erkannt:
2019.09.04 19:55:41 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_pending pending:1
2019.09.04 19:55:41 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: set_18'
];
2019.09.04 19:55:41 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: set_18'
];
2019.09.04 19:55:41 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 18
2019.09.04 19:55:41 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2019.09.04 19:55:41 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.04 19:55:41 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: 0',
'motor: down:off',
'state: off'
];
2019.09.04 19:55:41 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.04 19:55:45 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.04 19:55:45 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen sent ACK:2
2019.09.04 19:55:45 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: 18 (to VCCU)',
'level: 18',
'motor: stop:18',
'pct: 18',
'state: 18'
];
2019.09.04 19:55:45 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.04 19:56:00 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: rgr_Home Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'durTimerPresence_cr: 211',
'durTimerPresence: 03:31:20'
];
2019.09.04 19:56:16 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'rssi: -61.0'
];
2019.09.04 19:56:16 4: AutoShuttersControl (OG.az.RO.AZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 19:56:16 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 19:56:16 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.2) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 19:56:16 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 19:56:16 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 19:56:16 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 19:56:16 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.1) - EventProcessingShadingBrightness
Versuch 3 - kein manual erkannt
019.09.04 20:01:20 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_pending pending:1
2019.09.04 20:01:20 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: set_0'
];
2019.09.04 20:01:20 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: set_0'
];
2019.09.04 20:01:20 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 0
2019.09.04 20:01:20 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2019.09.04 20:01:20 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.04 20:01:20 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: 18',
'motor: up:18',
'state: 18'
];
2019.09.04 20:01:20 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.04 20:01:21 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'load: 9'
];
2019.09.04 20:01:21 4: AutoShuttersControl (OG.az.RO.AZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:21 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:21 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.2) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:21 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:21 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:21 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:21 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.1) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:21 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:21 4: AutoShuttersControl (EG.sp.RO.SPRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:21 - EventProcessingShadingBrightness: EG.sp.RO.SPRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:21 4: AutoShuttersControl (EG.ku.RO.KURolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:21 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:21 4: AutoShuttersControl (OG.gz.RO.GZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:21 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:21 4: AutoShuttersControl (EG.ez.RO.EZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:21 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:22 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'brightnessraw: 85',
'brightness: 114'
];
2019.09.04 20:01:22 4: AutoShuttersControl (OG.az.RO.AZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:22 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:22 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.2) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:22 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:22 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:22 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:22 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.1) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:22 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:22 4: AutoShuttersControl (EG.sp.RO.SPRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:22 - EventProcessingShadingBrightness: EG.sp.RO.SPRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:22 4: AutoShuttersControl (EG.ku.RO.KURolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:22 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:22 4: AutoShuttersControl (OG.gz.RO.GZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:22 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:22 4: AutoShuttersControl (EG.ez.RO.EZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:22 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:26 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.04 20:01:26 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen sent ACK:2
2019.09.04 20:01:26 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: off (to VCCU)',
'level: 0',
'motor: stop:off',
'pct: 0',
'state: off'
];
2019.09.04 20:01:26 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
Versuch 4 - hier habe ich vorher den Fenstersensor mittels setreading <device> state closed auf geschlossen gesetzt. Manual erkannt!
2019.09.04 20:04:14 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_pending pending:1
2019.09.04 20:04:14 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: set_10'
];
2019.09.04 20:04:14 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: set_10'
];
2019.09.04 20:04:14 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 10
2019.09.04 20:04:14 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2019.09.04 20:04:14 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.04 20:04:14 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: 0',
'motor: down:off',
'state: off'
];
2019.09.04 20:04:14 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.04 20:04:17 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.04 20:04:17 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen sent ACK:2
2019.09.04 20:04:17 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: 10 (to VCCU)',
'level: 10',
'motor: stop:10',
'pct: 10',
'state: 10'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:04:17 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
'deviceMsg: 10 (to VCCU)',
'level: 10',
'motor: stop:10',
'pct: 10',
'state: 10'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:04:17 - EventProcessingShutters: Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde - RECEIVED EVENT: $VAR1 = 'deviceMsg: 10 (to VCCU) level: 10 motor: stop:10 pct: 10 state: 10';
2019.09.04 20:04:17 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: Rolladensteuerung Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'OG.sz.RO.SZRolladen_PosValue: 10'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:04:17 - EventProcessingShutters: OG.sz.RO.SZRolladen - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1567620257 Last Position Timestamp: 1567615658 Drive Up Max Duration: 40 Last Position: 30 aktuelle Position: 10
2019.09.04 20:04:17 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: Rolladensteuerung Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:04:17 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:04:17 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 96 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:04:17 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 96 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:04:17 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:04:17 - EventProcessingShutters: Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein. !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
2019.09.04 20:04:17 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.04 20:04:17 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'ASC_ShuttersLastDrive: manual'
];
Der Vollständigkeit halber noch die lists:
ASC-Device:
Internals:
FUUID 5d41be51-f33f-02b0-5861-2d1c6be1a306fa21
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rolladensteuerung
NOTIFYDEV Astro,Buienradar,EG.ez.RO.EZRolladen,EG.ez.TK.FensterGross.strc,EG.ku.RO.KURolladen,EG.ku.TK.FensterKU,EG.sp.RO.SPRolladen,EG.wz.RO.WZRolladen.1,EG.wz.RO.WZRolladen.2,EG.wz.TK.FensterGross.strc,EG.wz.TK.FensterKlein,GH.xx.LS.HelligkeitAussen,OG.az.RO.AZRolladen,OG.gz.RO.GZRolladen,OG.sz.RO.SZRolladen,OG.sz.TK.FensterSZ,Rolladensteuerung,global,rgr_Home,rr_Katha,rr_Sascha
NR 426
NTFY_ORDER 51-Rolladensteuerung
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.30
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-09-04 17:47:56 EG.ez.RO.EZRolladen_PosValue 30
2019-09-04 06:52:31 EG.ez.RO.EZRolladen_lastPosValue 100
2019-09-04 16:37:26 EG.ez.RO.EZRolladen_nextAstroTimeEvent 4.09.2019 - 20:49
2019-09-04 18:47:38 EG.ku.RO.KURolladen_PosValue 0
2019-09-04 14:56:26 EG.ku.RO.KURolladen_lastPosValue 45
2019-09-04 16:37:26 EG.ku.RO.KURolladen_nextAstroTimeEvent 4.09.2019 - 20:49
2019-09-04 18:47:50 EG.sp.RO.SPRolladen_PosValue 0
2019-09-04 06:52:31 EG.sp.RO.SPRolladen_lastPosValue 100
2019-09-04 16:37:26 EG.sp.RO.SPRolladen_nextAstroTimeEvent 4.09.2019 - 20:49
2019-09-04 18:47:38 EG.wz.RO.WZRolladen.1_PosValue 0
2019-09-04 06:52:31 EG.wz.RO.WZRolladen.1_lastPosValue 100
2019-09-04 16:37:26 EG.wz.RO.WZRolladen.1_nextAstroTimeEvent 4.09.2019 - 20:49
2019-09-04 18:47:38 EG.wz.RO.WZRolladen.2_PosValue 0
2019-09-04 06:52:31 EG.wz.RO.WZRolladen.2_lastPosValue 100
2019-09-04 16:37:26 EG.wz.RO.WZRolladen.2_nextAstroTimeEvent 4.09.2019 - 20:49
2019-09-04 18:47:46 OG.az.RO.AZRolladen_PosValue 0
2019-09-04 06:52:31 OG.az.RO.AZRolladen_lastPosValue 100
2019-09-04 16:37:26 OG.az.RO.AZRolladen_nextAstroTimeEvent 4.09.2019 - 20:49
2019-09-04 18:47:47 OG.gz.RO.GZRolladen_PosValue 0
2019-09-04 06:52:31 OG.gz.RO.GZRolladen_lastPosValue 80
2019-09-04 16:37:26 OG.gz.RO.GZRolladen_nextAstroTimeEvent 4.09.2019 - 20:49
2019-09-04 20:04:17 OG.sz.RO.SZRolladen_PosValue 10
2019-09-04 16:24:41 OG.sz.RO.SZRolladen_lastPosValue 87
2019-09-04 16:37:26 OG.sz.RO.SZRolladen_nextAstroTimeEvent 4.09.2019 - 20:49
2019-07-31 20:11:43 ascEnable on
2019-07-31 18:19:11 controlShading on
2019-07-31 18:14:09 hardLockOut off
2019-09-04 16:37:23 room_EnOcean_Homekit_Rolladen EG.wz.RO.WZRolladen.1,EG.wz.RO.WZRolladen.2
2019-09-04 16:37:23 room_EnOcean_Rolladen EG.ez.RO.EZRolladen,EG.ku.RO.KURolladen
2019-09-04 16:37:23 room_Homekit_Rolladen EG.sp.RO.SPRolladen,OG.az.RO.AZRolladen,OG.gz.RO.GZRolladen,OG.sz.RO.SZRolladen
2019-07-31 18:19:20 selfDefense on
2019-09-04 20:04:17 state manual
2019-07-31 20:13:44 sunriseTimeWeHoliday on
2019-09-04 16:37:23 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
EG.ez.RO.EZRolladen
EG.ku.RO.KURolladen
EG.sp.RO.SPRolladen
EG.wz.RO.WZRolladen.1
EG.wz.RO.WZRolladen.2
OG.az.RO.AZRolladen
OG.gz.RO.GZRolladen
OG.sz.RO.SZRolladen
monitoredDevs:
Astro:
Rolladensteuerung ASC_twilightDevice
Buienradar:
Rolladensteuerung ASC_rainSensor
EG.ez.RO.EZRolladen:
EG.ez.TK.FensterGross.strc:
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_WindowRec
EG.ku.RO.KURolladen:
EG.ku.TK.FensterKU:
EG.ku.RO.KURolladen ASC_WindowRec
EG.sp.RO.SPRolladen:
EG.wz.RO.WZRolladen.1:
EG.wz.RO.WZRolladen.2:
EG.wz.TK.FensterGross.strc:
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_WindowRec
EG.wz.TK.FensterKlein:
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_WindowRec
GH.xx.LS.HelligkeitAussen:
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_BrightnessSensor
EG.ku.RO.KURolladen ASC_BrightnessSensor
EG.sp.RO.SPRolladen ASC_BrightnessSensor
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_BrightnessSensor
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_BrightnessSensor
OG.az.RO.AZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.gz.RO.GZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.az.RO.AZRolladen:
OG.gz.RO.GZRolladen:
OG.sz.RO.SZRolladen:
OG.sz.TK.FensterSZ:
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_WindowRec
rgr_Home:
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_Roommate_Device
EG.ku.RO.KURolladen ASC_Roommate_Device
EG.sp.RO.SPRolladen ASC_Roommate_Device
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_Roommate_Device
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_Roommate_Device
OG.az.RO.AZRolladen ASC_Roommate_Device
Rolladensteuerung ASC_residentsDev
rr_Katha:
OG.gz.RO.GZRolladen ASC_Roommate_Device
rr_Sascha:
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -6
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_rainSensor Buienradar:state 2.5:1.5 30
ASC_residentsDev rgr_Home:presence
ASC_shuttersDriveOffset 0
ASC_tempSensor GV.xx.TF.Aussen:temperature
ASC_twilightDevice Astro
DbLogExclude .*
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rolladen
verbose 5
Rolladen-Device:
Internals:
CUL_Stick_MSGCNT 14
CUL_Stick_RAWMSG A0D6DA4103B9B882CD68A0601B400::-57:CUL_Stick
CUL_Stick_RSSI -57
CUL_Stick_TIME 2019-09-04 20:04:17
DEF 3B9B88
FUUID 5c443663-f33f-02b0-c822-df189f5fbff095c1
HMLAN_MSGCNT 14
HMLAN_RAWMSG E3B9B88,0000,12463AF8,FF,FFC6,6DA4103B9B882CD68A0601B400
HMLAN_RSSI -58
HMLAN_TIME 2019-09-04 20:04:17
IODev HMLAN
LASTInputDev CUL_Stick
MSGCNT 28
NAME OG.sz.RO.SZRolladen
NOTIFYDEV global
NR 170
NTFY_ORDER 50-OG.sz.RO.SZRolladen
STATE 10
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:6D - t:10 s:3B9B88 d:2CD68A 0601B400
protLastRcv 2019-09-04 20:04:17
protRcv 14 last_at:2019-09-04 20:04:17
protSnd 14 last_at:2019-09-04 20:04:17
protState CMDs_done
rssi_HMLAN cnt:7 min:-57 max:-57 avg:-57 lst:-57
rssi_at_CUL_Stick cnt:14 min:-58.5 max:-56.5 avg:-57.46 lst:-57
rssi_at_HMLAN cnt:14 min:-61 max:-58 avg:-59.07 lst:-58
READINGS:
2019-08-11 11:15:28 ASC_Enable on
2019-09-04 20:04:17 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-09-04 16:37:26 ASC_Time_DriveDown 4.09.2019 - 20:49
2019-09-04 16:37:26 ASC_Time_DriveUp 5.09.2019 - 06:30
2019-09-04 16:37:26 ASC_Time_PrivacyDriveDown 4.09.2019 - 20:34
2019-08-04 19:14:45 Automatik_Pos_vor_Windowsafety 19
2019-09-04 20:04:14 CommandAccepted yes
2018-09-30 11:11:46 D-firmware 2.5
2018-09-30 11:11:46 D-serialNr MEQ0391510
2019-08-25 10:58:52 PairedTo 0x2CD68A
2018-10-10 17:49:26 R-driveDown 13.5 s
2018-10-10 17:49:26 R-driveTurn 0.5 s
2018-10-10 17:49:26 R-driveUp 16 s
2018-10-10 17:49:25 R-pairCentral 0x2CD68A
2018-10-10 17:49:26 R-sign off
2019-08-25 10:58:52 RegL_00. 00:00 02:01 0A:2C 0B:D6 0C:8A 15:05 18:00
2019-08-25 10:58:53 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:87 0D:00 0E:A0 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:22
2019-09-04 16:37:23 associatedWith Rolladensteuerung
2019-09-04 20:04:17 deviceMsg 10 (to VCCU)
2019-08-11 02:43:43 inhibit set_off
2019-09-04 20:04:17 level 10
2019-09-04 20:04:17 motor stop:10
2019-09-04 20:04:17 pct 10
2019-09-04 20:04:17 recentStateType info
2019-09-04 20:04:17 state 10
2019-09-04 20:04:17 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 109
cSnd 112CD68A3B9B880201C8,112CD68A3B9B880201B4
dlvlCmd ++A0112CD68A3B9B880201B4
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +3B9B88,00,00,00
nextSend 1567620257.72999
rxt 0
vccu VCCU
p:
3B9B88
00
00
00
prefIO:
HMLAN
CUL_Stick
mRssi:
mNo 6D
io:
CUL_Stick:
-57
-57
HMLAN:
-52
-52
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMLAN
flg A
ts 1567620257.5733
ack:
HASH(0x8df0fa0)
6D80022CD68A3B9B8800
rssi:
HMLAN:
avg -57
cnt 7
lst -57
max -57
min -57
at_CUL_Stick:
avg -57.4642857142857
cnt 14
lst -57
max -56.5
min -58.5
at_HMLAN:
avg -59.0714285714286
cnt 14
lst -58
max -58
min -61
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_BlockingTime_afterManual 1800
ASC_BrightnessSensor GH.xx.LS.HelligkeitAussen:brightness
ASC_Closed_Pos 87
ASC_DriveUpMaxDuration 40
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 900
ASC_PrivacyDown_Pos 60
ASC_Roommate_Device rr_Sascha
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 87
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 15:100
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 86
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 10000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 15000
ASC_Shading_WaitingPeriod 600
ASC_TempSensor OG.sz.TF.Schlafzimmer
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 23:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 06:40
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:00
ASC_Ventilate_Pos 80
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec OG.sz.TK.FensterSZ
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IODev CUL_Stick
IOgrp VCCU:HMLAN,CUL_Stick
autoReadReg 4_reqStatus
comment Cloudy/sunny 2000 / 2500
Shading Angle 75 / 75
Shading Direction 180
Shading Elev. 25
devStateIcon Auf:fts_shutter_10@green Zu:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
event-on-change-reading .*
expert 2_raw
firmware 2.5
group Rolladen
model HM-LC-BL1-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000,
room Homekit,Rolladen
serialNr MEQ0391510
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
verbose 5
webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Gruß
Können bitte die Leute mit dem PrivacyDrive after NightDrive mal die aktuelle Devel Version aus dem Git testen? Danke.
Super, das ging ja schnell. Natürlich werde ich das testen. Danke dir.
Oh, ich sehe gerade folgende Änderung:
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/commit/e3c63a0a93b6714d0b0b3f723cc9b5f5af27f13b
Zieht das überall? Bei jeder Verwendung des Brightness-Wertes? Wenn ja, dann kann ich diversen Code zur Median- und Mittelwertbildung entfernen.
Das wäre vielleicht später ein Eintrag im Changelog wert, denn sonst wundern sich diverse Anwender, warum die Rollos plötzlich verzögerter fahren, oder?
Zitat von: FunkOdyssey am 05 September 2019, 09:05:37
Super, das ging ja schnell. Natürlich werde ich das testen. Danke dir.
Oh, ich sehe gerade folgende Änderung:
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/commit/e3c63a0a93b6714d0b0b3f723cc9b5f5af27f13b
Zieht das überall? Bei jeder Verwendung des Brightness-Wertes? Wenn ja, dann kann ich diversen Code zur Median- und Mittelwertbildung entfernen.
Das wäre vielleicht später ein Eintrag im Changelog wert, denn sonst wundern sich diverse Anwender, warum die Rollos plötzlich verzögerter fahren, oder?
Naja schnell ist anders. Das Thema liegt ja schon seit 2 Wochen. Aber aktuell ist leider bisschen was los. Hoffe das es nun klappt.
Zitat von: C0mmanda am 04 September 2019, 20:11:53
Mahlzeit,
bin jetzt endlich mal dazu gekommen etwas zu testen.
Manual-Erkennung immer noch bescheiden.
ASC-debug 1
ASC-Dev verbose 5
Rolladen-Dev verbose 5
Rolladen-Dev event-on-change-reading .*
Versuch 1 - manual nicht erkannt:
2019.09.02 17:09:17 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 0
2019.09.02 17:09:17 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2019.09.02 17:09:18 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.02 17:09:18 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: 87',
'motor: up:87',
'state: 87'
];
2019.09.02 17:09:18 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.02 17:09:22 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: rgr_Home Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'durTimerPresence_cr: 15',
'durTimerPresence: 00:15:20'
];
2019.09.02 17:09:34 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.02 17:09:34 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen sent ACK:2
2019.09.02 17:09:34 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: off (to VCCU)',
'level: 0',
'motor: stop:off',
'pct: 0',
'state: off'
];
2019.09.02 17:09:34 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
Versuch 2 - ebenfalls kein manual erkannt:
2019.09.04 19:55:41 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_pending pending:1
2019.09.04 19:55:41 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: set_18'
];
2019.09.04 19:55:41 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: set_18'
];
2019.09.04 19:55:41 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 18
2019.09.04 19:55:41 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2019.09.04 19:55:41 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.04 19:55:41 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: 0',
'motor: down:off',
'state: off'
];
2019.09.04 19:55:41 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.04 19:55:45 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.04 19:55:45 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen sent ACK:2
2019.09.04 19:55:45 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: 18 (to VCCU)',
'level: 18',
'motor: stop:18',
'pct: 18',
'state: 18'
];
2019.09.04 19:55:45 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.04 19:56:00 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: rgr_Home Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'durTimerPresence_cr: 211',
'durTimerPresence: 03:31:20'
];
2019.09.04 19:56:16 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'rssi: -61.0'
];
2019.09.04 19:56:16 4: AutoShuttersControl (OG.az.RO.AZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 19:56:16 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 19:56:16 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.2) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 19:56:16 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 19:56:16 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 19:56:16 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 19:56:16 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.1) - EventProcessingShadingBrightness
Versuch 3 - kein manual erkannt
019.09.04 20:01:20 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_pending pending:1
2019.09.04 20:01:20 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: set_0'
];
2019.09.04 20:01:20 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: set_0'
];
2019.09.04 20:01:20 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 0
2019.09.04 20:01:20 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2019.09.04 20:01:20 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.04 20:01:20 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: 18',
'motor: up:18',
'state: 18'
];
2019.09.04 20:01:20 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.04 20:01:21 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'load: 9'
];
2019.09.04 20:01:21 4: AutoShuttersControl (OG.az.RO.AZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:21 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:21 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.2) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:21 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:21 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:21 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:21 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.1) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:21 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:21 4: AutoShuttersControl (EG.sp.RO.SPRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:21 - EventProcessingShadingBrightness: EG.sp.RO.SPRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:21 4: AutoShuttersControl (EG.ku.RO.KURolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:21 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:21 4: AutoShuttersControl (OG.gz.RO.GZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:21 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:21 4: AutoShuttersControl (EG.ez.RO.EZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:21 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:22 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'brightnessraw: 85',
'brightness: 114'
];
2019.09.04 20:01:22 4: AutoShuttersControl (OG.az.RO.AZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:22 - EventProcessingShadingBrightness: OG.az.RO.AZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:22 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.2) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:22 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:22 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:22 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:22 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.1) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:22 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.1 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:22 4: AutoShuttersControl (EG.sp.RO.SPRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:22 - EventProcessingShadingBrightness: EG.sp.RO.SPRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:22 4: AutoShuttersControl (EG.ku.RO.KURolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:22 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ku.RO.KURolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:22 4: AutoShuttersControl (OG.gz.RO.GZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:22 - EventProcessingShadingBrightness: OG.gz.RO.GZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:22 4: AutoShuttersControl (EG.ez.RO.EZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:01:22 - EventProcessingShadingBrightness: EG.ez.RO.EZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.04 20:01:26 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.04 20:01:26 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen sent ACK:2
2019.09.04 20:01:26 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: off (to VCCU)',
'level: 0',
'motor: stop:off',
'pct: 0',
'state: off'
];
2019.09.04 20:01:26 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
Versuch 4 - hier habe ich vorher den Fenstersensor mittels setreading <device> state closed auf geschlossen gesetzt. Manual erkannt!
2019.09.04 20:04:14 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_pending pending:1
2019.09.04 20:04:14 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: set_10'
];
2019.09.04 20:04:14 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: set_10'
];
2019.09.04 20:04:14 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 10
2019.09.04 20:04:14 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2019.09.04 20:04:14 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.04 20:04:14 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: 0',
'motor: down:off',
'state: off'
];
2019.09.04 20:04:14 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.04 20:04:17 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.04 20:04:17 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen sent ACK:2
2019.09.04 20:04:17 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: 10 (to VCCU)',
'level: 10',
'motor: stop:10',
'pct: 10',
'state: 10'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:04:17 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
'deviceMsg: 10 (to VCCU)',
'level: 10',
'motor: stop:10',
'pct: 10',
'state: 10'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:04:17 - EventProcessingShutters: Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde - RECEIVED EVENT: $VAR1 = 'deviceMsg: 10 (to VCCU) level: 10 motor: stop:10 pct: 10 state: 10';
2019.09.04 20:04:17 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: Rolladensteuerung Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'OG.sz.RO.SZRolladen_PosValue: 10'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:04:17 - EventProcessingShutters: OG.sz.RO.SZRolladen - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1567620257 Last Position Timestamp: 1567615658 Drive Up Max Duration: 40 Last Position: 30 aktuelle Position: 10
2019.09.04 20:04:17 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: Rolladensteuerung Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:04:17 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:04:17 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 96 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:04:17 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 96 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:04:17 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 4 20:04:17 - EventProcessingShutters: Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein. !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
2019.09.04 20:04:17 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.04 20:04:17 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'ASC_ShuttersLastDrive: manual'
];
Der Vollständigkeit halber noch die lists:
ASC-Device:
Internals:
FUUID 5d41be51-f33f-02b0-5861-2d1c6be1a306fa21
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rolladensteuerung
NOTIFYDEV Astro,Buienradar,EG.ez.RO.EZRolladen,EG.ez.TK.FensterGross.strc,EG.ku.RO.KURolladen,EG.ku.TK.FensterKU,EG.sp.RO.SPRolladen,EG.wz.RO.WZRolladen.1,EG.wz.RO.WZRolladen.2,EG.wz.TK.FensterGross.strc,EG.wz.TK.FensterKlein,GH.xx.LS.HelligkeitAussen,OG.az.RO.AZRolladen,OG.gz.RO.GZRolladen,OG.sz.RO.SZRolladen,OG.sz.TK.FensterSZ,Rolladensteuerung,global,rgr_Home,rr_Katha,rr_Sascha
NR 426
NTFY_ORDER 51-Rolladensteuerung
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.30
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-09-04 17:47:56 EG.ez.RO.EZRolladen_PosValue 30
2019-09-04 06:52:31 EG.ez.RO.EZRolladen_lastPosValue 100
2019-09-04 16:37:26 EG.ez.RO.EZRolladen_nextAstroTimeEvent 4.09.2019 - 20:49
2019-09-04 18:47:38 EG.ku.RO.KURolladen_PosValue 0
2019-09-04 14:56:26 EG.ku.RO.KURolladen_lastPosValue 45
2019-09-04 16:37:26 EG.ku.RO.KURolladen_nextAstroTimeEvent 4.09.2019 - 20:49
2019-09-04 18:47:50 EG.sp.RO.SPRolladen_PosValue 0
2019-09-04 06:52:31 EG.sp.RO.SPRolladen_lastPosValue 100
2019-09-04 16:37:26 EG.sp.RO.SPRolladen_nextAstroTimeEvent 4.09.2019 - 20:49
2019-09-04 18:47:38 EG.wz.RO.WZRolladen.1_PosValue 0
2019-09-04 06:52:31 EG.wz.RO.WZRolladen.1_lastPosValue 100
2019-09-04 16:37:26 EG.wz.RO.WZRolladen.1_nextAstroTimeEvent 4.09.2019 - 20:49
2019-09-04 18:47:38 EG.wz.RO.WZRolladen.2_PosValue 0
2019-09-04 06:52:31 EG.wz.RO.WZRolladen.2_lastPosValue 100
2019-09-04 16:37:26 EG.wz.RO.WZRolladen.2_nextAstroTimeEvent 4.09.2019 - 20:49
2019-09-04 18:47:46 OG.az.RO.AZRolladen_PosValue 0
2019-09-04 06:52:31 OG.az.RO.AZRolladen_lastPosValue 100
2019-09-04 16:37:26 OG.az.RO.AZRolladen_nextAstroTimeEvent 4.09.2019 - 20:49
2019-09-04 18:47:47 OG.gz.RO.GZRolladen_PosValue 0
2019-09-04 06:52:31 OG.gz.RO.GZRolladen_lastPosValue 80
2019-09-04 16:37:26 OG.gz.RO.GZRolladen_nextAstroTimeEvent 4.09.2019 - 20:49
2019-09-04 20:04:17 OG.sz.RO.SZRolladen_PosValue 10
2019-09-04 16:24:41 OG.sz.RO.SZRolladen_lastPosValue 87
2019-09-04 16:37:26 OG.sz.RO.SZRolladen_nextAstroTimeEvent 4.09.2019 - 20:49
2019-07-31 20:11:43 ascEnable on
2019-07-31 18:19:11 controlShading on
2019-07-31 18:14:09 hardLockOut off
2019-09-04 16:37:23 room_EnOcean_Homekit_Rolladen EG.wz.RO.WZRolladen.1,EG.wz.RO.WZRolladen.2
2019-09-04 16:37:23 room_EnOcean_Rolladen EG.ez.RO.EZRolladen,EG.ku.RO.KURolladen
2019-09-04 16:37:23 room_Homekit_Rolladen EG.sp.RO.SPRolladen,OG.az.RO.AZRolladen,OG.gz.RO.GZRolladen,OG.sz.RO.SZRolladen
2019-07-31 18:19:20 selfDefense on
2019-09-04 20:04:17 state manual
2019-07-31 20:13:44 sunriseTimeWeHoliday on
2019-09-04 16:37:23 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
EG.ez.RO.EZRolladen
EG.ku.RO.KURolladen
EG.sp.RO.SPRolladen
EG.wz.RO.WZRolladen.1
EG.wz.RO.WZRolladen.2
OG.az.RO.AZRolladen
OG.gz.RO.GZRolladen
OG.sz.RO.SZRolladen
monitoredDevs:
Astro:
Rolladensteuerung ASC_twilightDevice
Buienradar:
Rolladensteuerung ASC_rainSensor
EG.ez.RO.EZRolladen:
EG.ez.TK.FensterGross.strc:
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_WindowRec
EG.ku.RO.KURolladen:
EG.ku.TK.FensterKU:
EG.ku.RO.KURolladen ASC_WindowRec
EG.sp.RO.SPRolladen:
EG.wz.RO.WZRolladen.1:
EG.wz.RO.WZRolladen.2:
EG.wz.TK.FensterGross.strc:
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_WindowRec
EG.wz.TK.FensterKlein:
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_WindowRec
GH.xx.LS.HelligkeitAussen:
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_BrightnessSensor
EG.ku.RO.KURolladen ASC_BrightnessSensor
EG.sp.RO.SPRolladen ASC_BrightnessSensor
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_BrightnessSensor
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_BrightnessSensor
OG.az.RO.AZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.gz.RO.GZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.az.RO.AZRolladen:
OG.gz.RO.GZRolladen:
OG.sz.RO.SZRolladen:
OG.sz.TK.FensterSZ:
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_WindowRec
rgr_Home:
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_Roommate_Device
EG.ku.RO.KURolladen ASC_Roommate_Device
EG.sp.RO.SPRolladen ASC_Roommate_Device
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_Roommate_Device
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_Roommate_Device
OG.az.RO.AZRolladen ASC_Roommate_Device
Rolladensteuerung ASC_residentsDev
rr_Katha:
OG.gz.RO.GZRolladen ASC_Roommate_Device
rr_Sascha:
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -6
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_rainSensor Buienradar:state 2.5:1.5 30
ASC_residentsDev rgr_Home:presence
ASC_shuttersDriveOffset 0
ASC_tempSensor GV.xx.TF.Aussen:temperature
ASC_twilightDevice Astro
DbLogExclude .*
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rolladen
verbose 5
Rolladen-Device:
Internals:
CUL_Stick_MSGCNT 14
CUL_Stick_RAWMSG A0D6DA4103B9B882CD68A0601B400::-57:CUL_Stick
CUL_Stick_RSSI -57
CUL_Stick_TIME 2019-09-04 20:04:17
DEF 3B9B88
FUUID 5c443663-f33f-02b0-c822-df189f5fbff095c1
HMLAN_MSGCNT 14
HMLAN_RAWMSG E3B9B88,0000,12463AF8,FF,FFC6,6DA4103B9B882CD68A0601B400
HMLAN_RSSI -58
HMLAN_TIME 2019-09-04 20:04:17
IODev HMLAN
LASTInputDev CUL_Stick
MSGCNT 28
NAME OG.sz.RO.SZRolladen
NOTIFYDEV global
NR 170
NTFY_ORDER 50-OG.sz.RO.SZRolladen
STATE 10
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:6D - t:10 s:3B9B88 d:2CD68A 0601B400
protLastRcv 2019-09-04 20:04:17
protRcv 14 last_at:2019-09-04 20:04:17
protSnd 14 last_at:2019-09-04 20:04:17
protState CMDs_done
rssi_HMLAN cnt:7 min:-57 max:-57 avg:-57 lst:-57
rssi_at_CUL_Stick cnt:14 min:-58.5 max:-56.5 avg:-57.46 lst:-57
rssi_at_HMLAN cnt:14 min:-61 max:-58 avg:-59.07 lst:-58
READINGS:
2019-08-11 11:15:28 ASC_Enable on
2019-09-04 20:04:17 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-09-04 16:37:26 ASC_Time_DriveDown 4.09.2019 - 20:49
2019-09-04 16:37:26 ASC_Time_DriveUp 5.09.2019 - 06:30
2019-09-04 16:37:26 ASC_Time_PrivacyDriveDown 4.09.2019 - 20:34
2019-08-04 19:14:45 Automatik_Pos_vor_Windowsafety 19
2019-09-04 20:04:14 CommandAccepted yes
2018-09-30 11:11:46 D-firmware 2.5
2018-09-30 11:11:46 D-serialNr MEQ0391510
2019-08-25 10:58:52 PairedTo 0x2CD68A
2018-10-10 17:49:26 R-driveDown 13.5 s
2018-10-10 17:49:26 R-driveTurn 0.5 s
2018-10-10 17:49:26 R-driveUp 16 s
2018-10-10 17:49:25 R-pairCentral 0x2CD68A
2018-10-10 17:49:26 R-sign off
2019-08-25 10:58:52 RegL_00. 00:00 02:01 0A:2C 0B:D6 0C:8A 15:05 18:00
2019-08-25 10:58:53 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:87 0D:00 0E:A0 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:22
2019-09-04 16:37:23 associatedWith Rolladensteuerung
2019-09-04 20:04:17 deviceMsg 10 (to VCCU)
2019-08-11 02:43:43 inhibit set_off
2019-09-04 20:04:17 level 10
2019-09-04 20:04:17 motor stop:10
2019-09-04 20:04:17 pct 10
2019-09-04 20:04:17 recentStateType info
2019-09-04 20:04:17 state 10
2019-09-04 20:04:17 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 109
cSnd 112CD68A3B9B880201C8,112CD68A3B9B880201B4
dlvlCmd ++A0112CD68A3B9B880201B4
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +3B9B88,00,00,00
nextSend 1567620257.72999
rxt 0
vccu VCCU
p:
3B9B88
00
00
00
prefIO:
HMLAN
CUL_Stick
mRssi:
mNo 6D
io:
CUL_Stick:
-57
-57
HMLAN:
-52
-52
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMLAN
flg A
ts 1567620257.5733
ack:
HASH(0x8df0fa0)
6D80022CD68A3B9B8800
rssi:
HMLAN:
avg -57
cnt 7
lst -57
max -57
min -57
at_CUL_Stick:
avg -57.4642857142857
cnt 14
lst -57
max -56.5
min -58.5
at_HMLAN:
avg -59.0714285714286
cnt 14
lst -58
max -58
min -61
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_BlockingTime_afterManual 1800
ASC_BrightnessSensor GH.xx.LS.HelligkeitAussen:brightness
ASC_Closed_Pos 87
ASC_DriveUpMaxDuration 40
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 900
ASC_PrivacyDown_Pos 60
ASC_Roommate_Device rr_Sascha
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 87
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 15:100
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 86
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 10000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 15000
ASC_Shading_WaitingPeriod 600
ASC_TempSensor OG.sz.TF.Schlafzimmer
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 23:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 06:40
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:00
ASC_Ventilate_Pos 80
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec OG.sz.TK.FensterSZ
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IODev CUL_Stick
IOgrp VCCU:HMLAN,CUL_Stick
autoReadReg 4_reqStatus
comment Cloudy/sunny 2000 / 2500
Shading Angle 75 / 75
Shading Direction 180
Shading Elev. 25
devStateIcon Auf:fts_shutter_10@green Zu:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
event-on-change-reading .*
expert 2_raw
firmware 2.5
group Rolladen
model HM-LC-BL1-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000,
room Homekit,Rolladen
serialNr MEQ0391510
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
verbose 5
webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Gruß
Hallo,
Bitte mit dieser Version
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/tree/patch-noManualDetected
testen. Geht immer noch darum mehr Debug Infos zu sammeln.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 05 September 2019, 09:39:19
Hallo,
Bitte mit dieser Version
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/tree/patch-noManualDetected
testen. Geht immer noch darum mehr Debug Infos zu sammeln.
Grüße
Ist installiert!
Melde mich sobald ich Zeit zum testen gefunden habe.
Gruß
Zitat von: CoolTux am 01 September 2019, 10:16:30
Das ist durchaus möglich, nur sehe ich nicht was ;)
Hallo CoolTux,
ich bin aus dem Urlaub zurück und wollte der Sache mal auf den Grund gehen. Nochmal zusammengefasst.
- Holiday Device steht auf "Urlaub" und ist vollständig implementiert
- Residents Device = absent (ich habe zwar mit EventMap deutsche Bezeichnungen drin, aber der state ist "home" bzw. "absent (nicht jedoch gone !)
- Roommates = gone (verreist) ich habe aber in ASC keine Roommates verknüpft.
- ACS_Mode_Up und ACS_Mode_Down steht auf "always" sowie auch der Shading Mode in allen Devices
Meine Erwartungshaltung war, das Abends alle Rollos in "Night_Close" fahren und morgens zum Zeitpunkt "ASC_Time_Up_WE_Holiday" hoch fahren. Tagsüber sollten sie dann je nach Beschattungsregeln zu und auf fahren.
Tatsächlich fuhren sie nur Abends in NightClose und das wars dann. In der ASC Info stand auch nur bei 2 Rollos NightClose und bei den anderen manuell. Sie blieben einfach zu, ausser ich habe sie manuell gefahren. -> Könnte es evtl. sein das mein
Ich habe mal 2 Tage den Debug mitlaufen lassen aber da ist (glaube ich) nicht viel zu erkennen.
Zitat von: CoolTux am 05 September 2019, 08:36:59
Können bitte die Leute mit dem PrivacyDrive after NightDrive mal die aktuelle Devel Version aus dem Git testen? Danke.
Ein Abend ohne Schrecksekunde. Läuft. Danke.
Zitat von: FunkOdyssey am 05 September 2019, 09:05:37
Oh, ich sehe gerade folgende Änderung:
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/commit/e3c63a0a93b6714d0b0b3f723cc9b5f5af27f13b
Zieht das überall? Bei jeder Verwendung des Brightness-Wertes? Wenn ja, dann kann ich diversen Code zur Median- und Mittelwertbildung entfernen.
Das wäre vielleicht später ein Eintrag im Changelog wert, denn sonst wundern sich diverse Anwender, warum die Rollos plötzlich verzögerter fahren, oder?
Das wird aktuell lediglich zur Beschattung verwendet und wird auch noch in kommenden Versionen anpassbar werden. Wollte es erst einmal testen.
Zitat von: Borkk am 05 September 2019, 22:40:55
Hallo CoolTux,
ich bin aus dem Urlaub zurück und wollte der Sache mal auf den Grund gehen. Nochmal zusammengefasst.
- Holiday Device steht auf "Urlaub" und ist vollständig implementiert
- Residents Device = absent (ich habe zwar mit EventMap deutsche Bezeichnungen drin, aber der state ist "home" bzw. "absent (nicht jedoch gone !)
- Roommates = gone (verreist) ich habe aber in ASC keine Roommates verknüpft.
- ACS_Mode_Up und ACS_Mode_Down steht auf "always" sowie auch der Shading Mode in allen Devices
Meine Erwartungshaltung war, das Abends alle Rollos in "Night_Close" fahren und morgens zum Zeitpunkt "ASC_Time_Up_WE_Holiday" hoch fahren. Tagsüber sollten sie dann je nach Beschattungsregeln zu und auf fahren.
Tatsächlich fuhren sie nur Abends in NightClose und das wars dann. In der ASC Info stand auch nur bei 2 Rollos NightClose und bei den anderen manuell. Sie blieben einfach zu, ausser ich habe sie manuell gefahren. -> Könnte es evtl. sein das mein
Ich habe mal 2 Tage den Debug mitlaufen lassen aber da ist (glaube ich) nicht viel zu erkennen.
Schaue ich mir. So wie Du das beschrieben hast sollte es aber ohne Probleme gehen. Hast ja alles auf always.
Aber nur der Vollständigkeit halber. Du hast zwar englisch in den Readings stehen, die Events sind aber auf Deutsch. Da Deutsch aktuell bei Residents und Roommate in ASC noch nicht beachtet wird funktioniert alles was auf Residents oder Roommates
Events reagiert NICHT!!!
Zitat von: CoolTux am 06 September 2019, 06:16:37
Schaue ich mir. So wie Du das beschrieben hast sollte es aber ohne Probleme gehen. Hast ja alles auf always.
Aber nur der Vollständigkeit halber. Du hast zwar englisch in den Readings stehen, die Events sind aber auf Deutsch. Da Deutsch aktuell bei Residents und Roommate in ASC noch nicht beachtet wird funktioniert alles was auf Residents oder Roommates Events reagiert NICHT!!!
Das kann aber nicht sein, ich hatte ja das Problem als ich noch in allen ASC-Devices Roommates eingetragen hatte, das alle Rollos runter fuhren wenn nur ein Roomate "absent" ging. Der anderer (meistens meine Frau :-)) stand dann in der dunklen Wohnung wenn ich z.B. Brötchen geholt habe. Darüber hatten wir ja mal vor einer Weile geschrieben und da dieses Verhalten "works as designt" ist, habe ich ja alle Roommates rausgelöscht.
Heute sind übrigens alle Rollos korrekt zur ""ASC_Time_Up_WE_Holiday" Zeit hoch gefahren.
Residents = Home
Holiday = Urlaub
(btw. ich habe jetzt mal von 0.6.28 auf 0.6.30 upgedatet.)
Hallo CoolTux,
ich bin jetzt dabei ASC auf alle Rollladen im Haus einzurichten. Und dann eventuell noch die Beschattung einrichten...
Ich habe zum Modul noch ein paar Fragen/Probleme/Anwendungsfälle:
- Meine Frau steht in der Woche zu einer bestimmten Zeit auf, ich bin schon viel früher aus dem Haus. 10 Minuten später soll das Rollo im Bad hochfahren, wieder 10 Minuten später auch in der Küche. Ist das mit ASC realisierbar oder soll ich das über RESIDENTS machen? Ich will jetzt sowieso einen Schalter im Schlafzimmer anbringen, mit dem dann der jeweilige Status auf gotosleep / awoken geschaltet werden kann.
- In meiner alten Rollladensteuerung wurde das Rollo in der Küche (nur!) im Advent erst um 20:00 Uhr runtergefahren (damit die Fensterbeleuchtung sichtbar ist ::)). Ist das in ASC realisierbar?
Viele Grüße
Stephan
Zitat von: Stephan1965 am 06 September 2019, 13:33:52
Hallo CoolTux,
ich bin jetzt dabei ASC auf alle Rollladen im Haus einzurichten. Und dann eventuell noch die Beschattung einrichten...
Ich habe zum Modul noch ein paar Fragen/Probleme/Anwendungsfälle:
- Meine Frau steht in der Woche zu einer bestimmten Zeit auf, ich bin schon viel früher aus dem Haus. 10 Minuten später soll das Rollo im Bad hochfahren, wieder 10 Minuten später auch in der Küche. Ist das mit ASC realisierbar oder soll ich das über RESIDENTS machen? Ich will jetzt sowieso einen Schalter im Schlafzimmer anbringen, mit dem dann der jeweilige Status auf gotosleep / awoken geschaltet werden kann.
- In meiner alten Rollladensteuerung wurde das Rollo in der Küche (nur!) im Advent erst um 20:00 Uhr runtergefahren (damit die Fensterbeleuchtung sichtbar ist ::)). Ist das in ASC realisierbar?
Viele Grüße
Stephan
Hallo Stephan,
Ich würde das über Residents machen. Mache ich auch so. Sobald die Tageszeit erreicht ist aber Residents noch oder wieder auf asleep steht wird nicht gefahren. Erst wenn Residents auf home oder awoken geht.
Da die Adventszeit ja doch etwas über einen Monat abdeckt würde ich hier einfach das Rollo per Zeit runter fahren lassen wärend der Adventszeit. Mache ich auch so.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 06 September 2019, 06:16:37
Aber nur der Vollständigkeit halber. Du hast zwar englisch in den Readings stehen, die Events sind aber auf Deutsch. Da Deutsch aktuell bei Residents und Roommate in ASC noch nicht beachtet wird funktioniert alles was auf Residents oder Roommates Events reagiert NICHT!!!
So ich habe jetzt alle Roommates, Residents und betroffene notifys auf englisch umgestellt. Mal sehen was nun so passiert.
Hallo CoolTux,
kurzer OT:
ZitatIch würde das über Residents machen. Mache ich auch so.
Benutzt du auch die wake-up-timer, die in dem Residents-Modul erstellt werden können? Oder schaltest du mit einem Notify beim Betätigen des Schalters "asleep" und hast dort die zu schaltenden Befehle (gegebenenfalls mit sleep dazwischen) eingetragen?
Gruß
Stephan
Ich verwende die wake-up-timer als Wecker. Wenn ich keinen Wecker brauche (Wochenende) dann sage ich Google "Guten Morgen" und mein Roommate wird auf home gestellt.
Hallo zusammen,
ich habe gerade Fensterkontakte installiert und teste nun die Ventilation Funktion.
Zum Test hatte ich das Rollo manuell heruntergefahren position 100 und die Tür war geschlossen.
Dann wurde die Tür geöffnet und das Rollo fuhr auch auf position 10 hoch.
Jetzt ist die Tür zu, jedoch bleibt das Rollo bei position 10
Liegt es eventuell an dieser nächsten geplanten Fahrt?
ASC_Time_DriveDown 7.09.2019 - 20:32
IM ASC wurde folgendes eingetragen:
2019-09-07 19:57:07 WO_W_Rollo_FSB61_PosValue 10
2019-09-07 08:00:02 WO_W_Rollo_FSB61_lastDelayPosValue 0
2019-08-23 05:51:48 WO_W_Rollo_FSB61_lastPosValue 100 <<<<=== Dieser Eintrag war der Letzte, der mit ASC gefahren wurde. Danach war Lockout mit Dummy.
2019-09-07 08:00:02 WO_W_Rollo_FSB61_nextAstroTimeEvent 7.09.2019 - 20:32
Ich habe bereits Verbose auf 5 gesetzt und beobachte mal weiter. Es sollte ja nachher die Nachtfahrt kommen.
Viele Grüße
Christian
ASC v0.6.30
Internals:
DEF 019E8886
FUUID 5c49d3da-f33f-81e9-b503-0a697646e698c53e
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 4
NAME WO_W_Rollo_FSB61
NR 47
NTFY_ORDER 50-WO_W_Rollo_FSB61
STATE 10
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 4
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -73
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
TCM_ESP3_0_TIME 2019-09-07 19:57:07
TYPE EnOcean
READINGS:
2019-07-07 13:17:44 ASC_Enable on
2019-09-07 19:57:08 ASC_ShuttersLastDrive ventilate - window open
2019-09-07 08:00:02 ASC_Time_DriveDown 7.09.2019 - 20:32
2019-09-07 08:00:02 ASC_Time_DriveUp 8.09.2019 - 08:00
2019-09-07 19:57:07 anglePos -90
2019-09-05 16:22:25 associatedWith ASC
2019-09-07 19:57:07 block unlock
2019-09-07 19:57:07 endPosition not_reached
2019-09-07 19:57:07 position 10
2019-09-07 19:57:07 state stop
2018-07-30 13:26:25 teach 4BS teach-in sent
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_Down astro
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading position
ASC_Roommate_Device rg_Trulla
ASC_Roommate_Reading presence
ASC_Shading_Angle_Left 70
ASC_Shading_Angle_Right 70
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_Mode always
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 10
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec WO_W_Fenster
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev TCM_ESP3_0
alias WO_W_Rollo
comMode confirm
devStateIcon 100:fts_shutter_100 \d:fts_shutter_10 1\d.*:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90
eep A5-3F-7F
group ASC Rollos
icon hue_room_dining
manufID 00D
model Eltako_FSB_ACK
room EnOcean,Rollos
settingAccuracy high
shutTime 29
shutTimeCloses 31
stateFormat position
subDef FFBA2384
subType manufProfile
Internals:
CFGFN
DEF FEF6E0B2
FUUID 5d736dc9-f33f-81e9-37a4-0d07d1f1669c23b4
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 44
NAME WO_W_Fenster
NR 9717
NTFY_ORDER 50-EnO_FEF6E0B2
STATE closed
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 44
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -83
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
TCM_ESP3_0_TIME 2019-09-07 19:59:04
TYPE EnOcean
READINGS:
2019-09-07 19:59:04 state closed
2019-09-07 10:43:53 teach RPS teach-in accepted EEP F6-10-00 Manufacturer: no ID
helper:
Attributes:
IODev TCM_ESP3_0
devStateIcon open:fts_window_2w_open_l closed:fts_window_2w
eep F6-10-00
group ASC Rollos
icon fts_window_2w
manufID 7FF
room EnOcean,Rollos
subType windowHandle
teachMethod RPS
Internals:
FUUID 5d21d372-f33f-81e9-7485-b720a17a761f9aea
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.30-s20076/2019-08-28 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV 1,AR_O_Brightness,AR_O_Rollo_FSB61,ASC,ASC_Astro,ASC_Brightness,ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed,BA_N_Rollo_FSB61,Christian,KU_S_Fenster,KU_S_Rollo_FSB61,SC_W_Brightness,SC_W_Rollo_FSB61,WO_S_Brightness,WO_S_Rollo_FSB61,WO_W_Fenster,WO_W_Rollo_FSB61,global,rg_Alex,rg_Sabine,rg_Trulla,rgr_Residents
NR 299
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE ventilate - window open
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.30
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-09-07 07:44:15 AR_O_Rollo_FSB61_PosValue 0
2019-09-07 08:00:02 AR_O_Rollo_FSB61_lastPosValue 0
2019-09-07 08:00:02 AR_O_Rollo_FSB61_nextAstroTimeEvent 7.09.2019 - 20:32
2019-09-07 07:22:19 BA_N_Rollo_FSB61_PosValue 0
2019-09-07 08:00:02 BA_N_Rollo_FSB61_lastPosValue 0
2019-09-07 08:00:02 BA_N_Rollo_FSB61_nextAstroTimeEvent 7.09.2019 - 20:32
2019-08-29 06:00:22 KU_S_Rollo_FSB61_PosValue 0
2019-09-07 08:00:02 KU_S_Rollo_FSB61_lastDelayPosValue 0
2019-08-29 05:59:53 KU_S_Rollo_FSB61_lastPosValue 100
2019-09-07 08:00:02 KU_S_Rollo_FSB61_nextAstroTimeEvent 7.09.2019 - 20:32
2019-09-07 18:32:12 SC_W_Rollo_FSB61_PosValue 50
2019-09-07 18:32:02 SC_W_Rollo_FSB61_lastPosValue 0
2019-09-07 08:30:02 SC_W_Rollo_FSB61_nextAstroTimeEvent 7.09.2019 - 20:32
2019-09-07 18:32:08 WO_S_Rollo_FSB61_PosValue 34
2019-09-07 18:32:01 WO_S_Rollo_FSB61_lastPosValue 0
2019-09-07 08:00:02 WO_S_Rollo_FSB61_nextAstroTimeEvent 7.09.2019 - 20:32
2019-09-07 19:57:07 WO_W_Rollo_FSB61_PosValue 10
2019-09-07 08:00:02 WO_W_Rollo_FSB61_lastDelayPosValue 0
2019-08-23 05:51:48 WO_W_Rollo_FSB61_lastPosValue 100
2019-09-07 08:00:02 WO_W_Rollo_FSB61_nextAstroTimeEvent 7.09.2019 - 20:32
2019-07-08 15:26:41 ascEnable on
2019-07-07 15:10:57 controlShading on
2019-07-07 13:11:46 hardLockOut off
2019-07-07 22:24:50 partyMode off
2019-09-05 16:22:20 room_EnOcean_Rollos AR_O_Rollo_FSB61,BA_N_Rollo_FSB61,KU_S_Rollo_FSB61,SC_W_Rollo_FSB61,WO_S_Rollo_FSB61,WO_W_Rollo_FSB61
2019-07-07 13:11:46 selfDefense off
2019-09-07 19:57:07 state ventilate - window open
2019-07-24 14:23:54 sunriseTimeWeHoliday on
2019-09-05 16:22:20 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
AR_O_Rollo_FSB61
BA_N_Rollo_FSB61
KU_S_Rollo_FSB61
SC_W_Rollo_FSB61
WO_S_Rollo_FSB61
WO_W_Rollo_FSB61
monitoredDevs:
1:
KU_S_Rollo_FSB61 ASC_WindowRec
AR_O_Brightness:
AR_O_Rollo_FSB61 ASC_BrightnessSensor
AR_O_Rollo_FSB61:
ASC_Astro:
ASC ASC_twilightDevice
ASC_Brightness:
AR_O_Rollo_FSB61 ASC_BrightnessSensor
SC_W_Rollo_FSB61 ASC_BrightnessSensor
WO_S_Rollo_FSB61 ASC_BrightnessSensor
ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:
BA_N_Rollo_FSB61:
Christian:
SC_W_Rollo_FSB61 ASC_Roommate_Device
KU_S_Fenster:
KU_S_Rollo_FSB61 ASC_WindowRec
KU_S_Rollo_FSB61:
SC_W_Brightness:
SC_W_Rollo_FSB61 ASC_BrightnessSensor
SC_W_Rollo_FSB61:
WO_S_Brightness:
WO_S_Rollo_FSB61 ASC_BrightnessSensor
WO_S_Rollo_FSB61:
WO_W_Fenster:
WO_W_Rollo_FSB61 ASC_WindowRec
WO_W_Rollo_FSB61:
rg_Alex:
WO_S_Rollo_FSB61 ASC_Roommate_Device
rg_Sabine:
WO_S_Rollo_FSB61 ASC_Roommate_Device
rg_Trulla:
WO_S_Rollo_FSB61 ASC_Roommate_Device
WO_W_Rollo_FSB61 ASC_Roommate_Device
rgr_Residents:
ASC ASC_residentsDev
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_residentsDev rgr_Residents:presence
ASC_tempSensor Heizung:heatSourceIN
ASC_twilightDevice ASC_Astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rollos
verbose 5
In Deinem Fall haben 2 Bedingungen zum nicht fahren geführt. Einmal war die BlockingAfterManual Drive Zeit sicherlich noch nicht vorbei und es war innerhalb der Zeitgrenze zum Nachfahren.
Zitat von: CoolTux am 07 September 2019, 21:19:14
In Deinem Fall haben 2 Bedingungen zum nicht fahren geführt. Einmal war die BlockingAfterManual Drive Zeit sicherlich noch nicht vorbei und es war innerhalb der Zeitgrenze zum Nachtfahren.
Okay, danke.
ich frage mich, wie soll man all die Möglichkeiten mal übersichtlich darstellen?
Meine Tests waren danach dann noch erfolgreich.
Die eine Tür war offen und das Rollo ist oben geblieben. check
Die Tür wurde geschlossen und es ist runter gefahren. check
Tür auf, Rollo hoch, Tür zu Rollo runter. check, check :-)
Auch die Tür, wo eben das Rollo nicht gefahren ist, fährt nun wie oben beschrieben :-)
Ich fange an das Modul zu lieben...vielen Dank dafür.
Grüße
Christian
Zitat von: Borkk am 06 September 2019, 18:38:39
So ich habe jetzt alle Roommates, Residents und betroffene notifys auf englisch umgestellt. Mal sehen was nun so passiert.
was passiert... hmm.. nichts mehr. heute ist kein Rollo bei Night_Close runter gefahren. Egal ob im Device ASC_Mode_Down auf "always" oder "absent" steht.
Ich muss zugeben, ich blicke nicht mehr durch. Ich werde morgen ASC komplett entfernen und neu aufsetzen. Bei mir ist scheinbar irgendwie der Wurm drin. Es tut nie das was es soll.
Zur Unterhaltung eine kleine wahre Geschichte.
Wie ich bereits geschrieben habe, war ich im Urlaub. Da aus vermutlich niemals zu klärender Ursache die Rollos morgens nicht hoch fuhren, waren sie den ganzen Tag geschlossen. Ich hatte einen Freund gebeten unsere Pflanzen auf der Terrasse zu giessen, was er auch 3x getan hat. Er kam also in die Wohnung mit vollständig geschlossenen Rollos. Er betätigte den Taster um einen Rollo an einer Terrassentür zu öffnen. Dieser fuhr hoch und mein Freund ging auf die Terrasse und wollte mit dem Giessen beginnen. ASC dachte sich aber, hmmm, Residents "absent", Terrassentür "open", SelfDefence "on", da mach ich noch besser mal den Rollo zu. Mein Freund hat es gerade noch so in die Wohnung geschafft und hat fortan die Planzen nur noch mit dem Schlauch aus der Wohnung heraus gegossen.
@CoolTux: Ich bin mir nicht Sicher ob man alle Eventualitäten in so einem komplexen Modul abdecken kann. Ich bewundere aber das was du tust.
Zitat von: Borkk am 08 September 2019, 01:18:58
was passiert... hmm.. nichts mehr. heute ist kein Rollo bei Night_Close runter gefahren. Egal ob im Device ASC_Mode_Down auf "always" oder "absent" steht.
Ich muss zugeben, ich blicke nicht mehr durch. Ich werde morgen ASC komplett entfernen und neu aufsetzen. Bei mir ist scheinbar irgendwie der Wurm drin. Es tut nie das was es soll.
Zur Unterhaltung eine kleine wahre Geschichte.
Wie ich bereits geschrieben habe, war ich im Urlaub. Da aus vermutlich niemals zu klärender Ursache die Rollos morgens nicht hoch fuhren, waren sie den ganzen Tag geschlossen. Ich hatte einen Freund gebeten unsere Pflanzen auf der Terrasse zu giessen, was er auch 3x getan hat. Er kam also in die Wohnung mit vollständig geschlossenen Rollos. Er betätigte den Taster um einen Rollo an einer Terrassentür zu öffnen. Dieser fuhr hoch und mein Freund ging auf die Terrasse und wollte mit dem Giessen beginnen. ASC dachte sich aber, hmmm, Residents "absent", Terrassentür "open", SelfDefence "on", da mach ich noch besser mal den Rollo zu. Mein Freund hat es gerade noch so in die Wohnung geschafft und hat fortan die Planzen nur noch mit dem Schlauch aus der Wohnung heraus gegossen.
@CoolTux: Ich bin mir nicht Sicher ob man alle Eventualitäten in so einem komplexen Modul abdecken kann. Ich bewundere aber das was du tust.
Guten Morgen,
Das mit dem Freund klingt interessant. Er hat von Hand das Rollo geöffnet und hat dann die Terrassentür (mit Sensor?) geöffnet und gibt raus. Die Frage wäre nun gewesen was war der Trigger welcher das Rollo runter fahren lassen hat? Einfach so passiert da nichts.
Meine Vermutung. Sowohl Residents als auch Roommate haben kein event-on-change-reading. Beide Module senden zyklisch aktuelle Status zu bestimmten Readings. Muss mal schauen ob da state dabei ist.
Aber wenn Du von vorne startest mach kleine Schritte. Stell erstmal morgens und Abends die Fahrten ein, am besten auf always und schau wie es läuft. Binde Residents und Roommates ruhig gleich mit ein.
Grüße
Guten Morgen,
ich hab jetzt mal mein FHEM inruhe gelassen und leider ist in den letzten 2 Wochen alles nur 1x gefahren und zwar am letzten Tag des neustartes. Danach haben sich die Rollläden nicht bewegt. Eine Beschattung hat auch noch nie stattgefunden.
Hat jemand eine Ahnung warum da die Timer nicht gesetzt werden?
lg
Alex
Zitat von: Alex76 am 08 September 2019, 09:10:08
Guten Morgen,
ich hab jetzt mal mein FHEM inruhe gelassen und leider ist in den letzten 2 Wochen alles nur 1x gefahren und zwar am letzten Tag des neustartes. Danach haben sich die Rollläden nicht bewegt. Eine Beschattung hat auch noch nie stattgefunden.
Hat jemand eine Ahnung warum da die Timer nicht gesetzt werden?
lg
Alex
Welche ASC Version. Werden die Readings in den Rollos für die Tag und Nacht Fährt gesetzt? Ist ein Fenster auf? Sind Residents oder Roommate eingetragen?
wo seh ich denn die ASC Version?
Letztes Update war ca. vor 2 Wochen, als mein letzter Eintrag hier war.
die Readings werden irgendwie nicht richtig gesetzt:
ASC_Enable on 2019-08-11 21:22:37
ASC_ShuttersLastDrive manual 2019-09-08 09:26:33
ASC_Time_DriveDown 26.08.2019 - [color=red]20:22 2019-08-26 05:28:46[/color]
ASC_Time_DriveUp 27.08.2019 - [color=red]05:30 2019-08-26 05:28:46[/color]
Hab für Fenster auf nichts definiert und Roommate ist auch nicht verknüft, da die Erkennung noch nicht klappt. Hab das Unifi Modul auch raus getaut für die Anwesenheitserkennung, weil das immer die Logs so voll geschrieben hat und die Erkennung damit einfach nicht klappen wollte, muss mir dafür etwas anderes einfallen lassen. Aber solang die Beschattung ansicht nicht läuft, brauch ich mir mit diesen Punkten nichts überlegen.
Nachtrag - Version: v0.6.27
Aktuell ist Version 0.6.30. Ich würde Dich bitten da erstmal ein update zu machen. Dann ein neustart machen und schauen das die Readings von den Timern geschrieben werden. Heute Abend schaust Du dann nach der Nachfahrt ob für morgen neue Timer geschrieben wurden mit aktuellen Timestamp.
Zitat von: CoolTux am 08 September 2019, 07:22:46
Guten Morgen,
Das mit dem Freund klingt interessant. Er hat von Hand das Rollo geöffnet und hat dann die Terrassentür (mit Sensor?) geöffnet und gibt raus. Die Frage wäre nun gewesen was war der Trigger welcher das Rollo runter fahren lassen hat? Einfach so passiert da nichts.
Ja, alle Türen haben Threestate Sensoren.
Zitat
Meine Vermutung. Sowohl Residents als auch Roommate haben kein event-on-change-reading. Beide Module senden zyklisch aktuelle Status zu bestimmten Readings. Muss mal schauen ob da state dabei ist.
Residents hat event-on-change-reading auf "state,residentsTotalPresent" (die Anzahl der Anwesenden Personen brauche ich für was anderes)
Roommates haben event-on-change-reading auf "state,location" (die Geofency Funktion erkennt auch andere Locations über iBeacons und GPS und löst dann auch Aktionen in meinem FHEM aus.)
Zitat
Aber wenn Du von vorne startest mach kleine Schritte. Stell erstmal morgens und Abends die Fahrten ein, am besten auf always und schau wie es läuft. Binde Residents und Roommates ruhig gleich mit ein.
Bitte nicht falsch verstehen, mit Version 0.6.19 hat bei mir alles geklappt :-) alles was danach kam brachte Probleme. Ich werde mich schon durch kämpfen :D
Aber eine Frage zum DriveOffset hätte ich, ich bin mir nicht sicher ob ich die Commandref richtige verstehe. Da ASC in manchen Konstellationen alle meine 9 Rollos auf einmal schaltet, kommt es schon mal vor, dass auf der Homematic Schnittstelle ein Funksignal "verschluckt" wird und ein Rollo stehen bleibt.
Im ASC Device:
ASC_shuttersDriveOffset -> wenn ich hier z.B. 10 eintrage wird der Zeitpunkt des Fahrens bei allen Rollos zufällig um 0-10 sek. verzögert?
Im Rollo Device:
ASC_Drive_Offset -> überschreibt den Wert im ASC Device
ASC_Drive_OffsetStart -> nochmal ein Wert in Sekunden der zu einem der oberen Attribute hinzuaddiert wird? (was macht das für ein Sinn, wenn ich den Zentralen Wert schon mit einem größeren Wert über ASC_Drive_Offset überschrieben kann?
Aktuell habe ich im ASC Device ASC_shuttersDriveOffset auf 30 stehen aber alle Rollos fahren zeitgleich.
Zitat von: CoolTux am 05 September 2019, 09:39:19
Hallo,
Bitte mit dieser Version
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/tree/patch-noManualDetected
testen. Geht immer noch darum mehr Debug Infos zu sammeln.
Grüße
Moin,
Patch-Version ist installiert.
ASC_debug 1
verbose 5 in ASC_Dev + Rolladen-Dev
Versuch 1 - kein manual erkannt
2019.09.08 09:08:27 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_pending pending:1
2019.09.08 09:08:27 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: set_5'
];
2019.09.08 09:08:27 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: set_5'
];
2019.09.08 09:08:27 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 5
2019.09.08 09:08:27 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2019.09.08 09:08:28 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.08 09:08:28 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: 0',
'motor: down:off',
'state: off'
];
2019.09.08 09:08:28 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.08 09:08:30 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.08 09:08:30 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen sent ACK:2
2019.09.08 09:08:30 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: 5 (to VCCU)',
'level: 5',
'motor: stop:5',
'pct: 5',
'state: 5'
];
2019.09.08 09:08:30 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
Versuch 2 - manual wurde erkannt
2019.09.08 09:12:53 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_pending pending:1
2019.09.08 09:12:53 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: set_10'
];
2019.09.08 09:12:53 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: set_10'
];
2019.09.08 09:12:53 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 10
2019.09.08 09:12:53 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2019.09.08 09:12:53 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.08 09:12:54 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: 5',
'motor: down:5',
'state: 5'
];
2019.09.08 09:12:54 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.08 09:12:56 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.08 09:12:56 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen sent ACK:2
2019.09.08 09:12:56 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: 10 (to VCCU)',
'level: 10',
'motor: stop:10',
'pct: 10',
'state: 10'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 09:12:56 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
'deviceMsg: 10 (to VCCU)',
'level: 10',
'motor: stop:10',
'pct: 10',
'state: 10'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 09:12:56 - EventProcessingShutters: Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde - RECEIVED EVENT: $VAR1 = 'deviceMsg: 10 (to VCCU) level: 10 motor: stop:10 pct: 10 state: 10';
2019.09.08 09:12:56 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: Rolladensteuerung Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'OG.sz.RO.SZRolladen_PosValue: 10'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 09:12:56 - EventProcessingShutters: OG.sz.RO.SZRolladen - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1567926776 Last Position Timestamp: 1567918802 Drive Up Max Duration: 25 Last Position: 80 aktuelle Position: 10
2019.09.08 09:12:56 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: Rolladensteuerung Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 09:12:56 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 09:12:56 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 09:12:56 - EventProcessingShutters: Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein. !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
2019.09.08 09:12:56 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.08 09:12:56 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'ASC_ShuttersLastDrive: manual'
];
Versuch 3 - manual erkannt
2019.09.08 09:14:42 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_pending pending:1
2019.09.08 09:14:42 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: set_0'
];
2019.09.08 09:14:42 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: set_0'
];
2019.09.08 09:14:42 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 0
2019.09.08 09:14:42 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2019.09.08 09:14:42 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.08 09:14:42 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: 10',
'motor: up:10',
'state: 10'
];
2019.09.08 09:14:42 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.08 09:14:43 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: Buienradar Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: 0.000',
'rainTotal: 0.000',
'rainAmount: 0.000',
'rainNow: 0.000 mm/h',
'rainLaMetric: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0',
'rainDataStart: 09:05',
'rainDataEnd: 11:10',
'rainMax: 0.000',
'rainBegin: unknown',
'rainEnd: unknown',
'rainData: 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0'
];
2019.09.08 09:14:47 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.08 09:14:47 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen sent ACK:2
2019.09.08 09:14:47 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: off (to VCCU)',
'level: 0',
'motor: stop:off',
'pct: 0',
'state: off'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 09:14:47 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
'deviceMsg: off (to VCCU)',
'level: 0',
'motor: stop:off',
'pct: 0',
'state: off'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 09:14:47 - EventProcessingShutters: Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde - RECEIVED EVENT: $VAR1 = 'deviceMsg: off (to VCCU) level: 0 motor: stop:off pct: 0 state: off';
2019.09.08 09:14:47 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: Rolladensteuerung Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'OG.sz.RO.SZRolladen_PosValue: 0'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 09:14:47 - EventProcessingShutters: OG.sz.RO.SZRolladen - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1567926887 Last Position Timestamp: 1567918802 Drive Up Max Duration: 25 Last Position: 80 aktuelle Position: 0
2019.09.08 09:14:47 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: Rolladensteuerung Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 09:14:47 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 09:14:47 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 09:14:47 - EventProcessingShutters: Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein. !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
2019.09.08 09:14:47 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.08 09:15:20 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: rgr_Home Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'durTimerPresence_cr: 2435',
'durTimerPresence: 40:34:51'
];
Bei weiteren Versuchen wird manual jedes mal erkannt.
Ich warte mal ein paar Stunden ab und teste erneut...
Zitat von: Borkk am 08 September 2019, 11:44:05
Ja, alle Türen haben Threestate Sensoren.
Residents hat event-on-change-reading auf "state,residentsTotalPresent" (die Anzahl der Anwesenden Personen brauche ich für was anderes)
Roommates haben event-on-change-reading auf "state,location" (die Geofency Funktion erkennt auch andere Locations über iBeacons und GPS und löst dann auch Aktionen in meinem FHEM aus.)
Bitte nicht falsch verstehen, mit Version 0.6.19 hat bei mir alles geklappt :-) alles was danach kam brachte Probleme. Ich werde mich schon durch kämpfen :D
Aber eine Frage zum DriveOffset hätte ich, ich bin mir nicht sicher ob ich die Commandref richtige verstehe. Da ASC in manchen Konstellationen alle meine 9 Rollos auf einmal schaltet, kommt es schon mal vor, dass auf der Homematic Schnittstelle ein Funksignal "verschluckt" wird und ein Rollo stehen bleibt.
Im ASC Device:
ASC_shuttersDriveOffset -> wenn ich hier z.B. 10 eintrage wird der Zeitpunkt des Fahrens bei allen Rollos zufällig um 0-10 sek. verzögert?
Im Rollo Device:
ASC_Drive_Offset -> überschreibt den Wert im ASC Device
ASC_Drive_OffsetStart -> nochmal ein Wert in Sekunden der zu einem der oberen Attribute hinzuaddiert wird? (was macht das für ein Sinn, wenn ich den Zentralen Wert schon mit einem größeren Wert über ASC_Drive_Offset überschrieben kann?
ZitatASC_shuttersDriveOffset
ASC_Drive_Offset
sind beides das selbe. Das eine pro Rollo das andere für alle Rollos. Es verzögert um einen Zufallswert in Sekunden zwischen 0 und den dort angegebenen.
ZitatASC_Drive_OffsetStart
Verzögert um genau diesen Wert in Sekunden
Habe eine Beobachtung gemacht die vermuten lässt dass gar nicht die manual-Erkennung als solches das Problem ist, sondern möglicherweise das setzen des Readings "lastDrive".
Um 14:07:39 ist der Rolladen in "shading in" gefahren, das Reading lastDrive wurde jedoch nicht aktualisiert!
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 14:07:38 - EventProcessingTwilightDevice: OG.sz.RO.SZRolladen RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 14:07:38 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 14:07:38 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 14:07:38 - ShadingProcessing: OG.sz.RO.SZRolladen - Übergebende Werte - Azimuth:192.9, Elevation: 42.9, Brightness: 45958, OutTemp: 20.1, Fenster Position: 180, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 87, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
2019.09.08 14:07:38 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Shading Processing, Rollladen: OG.sz.RO.SZRolladen Azimuth: 192.9 Elevation: 42.9 Brightness: 45958 OutTemp: 20.1
2019.09.08 14:07:38 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Shading Processing, Rollladen: OG.sz.RO.SZRolladen Nach dem return
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 14:07:38 - ShadingProcessing: OG.sz.RO.SZRolladen - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
2019.09.08 14:07:38 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Shading Processing, Rollladen: OG.sz.RO.SZRolladen In der In Abfrage, Shadingwert: in, Zeitstempel: 1567944458
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 14:07:38 - ShadingProcessing: OG.sz.RO.SZRolladen - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in reserved Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 14:07:38 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 14:07:38 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 14:07:38 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 14:07:38 - FnSetCmdFn: OG.sz.RO.SZRolladen - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 5, Zielposition: 86. Grund der Fahrt: shading in
2019.09.08 14:07:38 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_pending pending:1
2019.09.08 14:07:38 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: set_86'
];
2019.09.08 14:07:38 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: set_86'
];
2019.09.08 14:07:39 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 86
2019.09.08 14:07:39 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_processing... pending:0
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 14:07:39 - FnSetDriveCmd: OG.sz.RO.SZRolladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 14:07:39 - FnSetDriveCmd: OG.sz.RO.SZRolladen - NoOffset: NEIN
2019.09.08 14:07:39 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: Rolladensteuerung Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'OG.sz.RO.SZRolladen_lastPosValue: 5'
];
2019.09.08 14:07:39 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 14:07:39 - FnShuttersCommandSet: OG.sz.RO.SZRolladen - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 14:07:39 - ShadingProcessing: OG.sz.RO.SZRolladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in und somit wird nun in die Position: 86 zum Beschatten gefahren
2019.09.08 14:07:39 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Shading Processing - In der Routine zum fahren der Rolll�den, Shading Wert: in
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 14:07:39 - ShadingProcessing: OG.sz.RO.SZRolladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.09. 8 14:07:38
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 14:07:39 - EventProcessingTwilightDevice: OG.sz.RO.SZRolladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2019.09.08 14:07:39 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: Astro Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: Updated'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 14:07:39 - EventProcessingTwilightDevice: OG.sz.RO.SZRolladen - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
2019.09.08 14:07:39 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.08 14:07:39 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'level: 5',
'motor: down:5',
'state: 5'
];
2019.09.08 14:07:39 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.08 14:07:41 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: rgr_Home Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'durTimerPresence_cr: 2727',
'durTimerPresence: 45:27:12'
];
2019.09.08 14:07:41 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: global Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'MODIFIED at_tmp_ServerWakeUp'
];
2019.09.08 14:07:51 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.08 14:07:51 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen sent ACK:2
2019.09.08 14:07:51 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'deviceMsg: 86 (to VCCU)',
'level: 86',
'motor: stop:86',
'pct: 86',
'state: 86'
];
2019.09.08 14:07:52 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
Siehe list vom Rolladen, das Reading lastDrive steht noch immer auf manual von 11:44Uhr, da hatte ich zuletzt getestet.
Internals:
CUL_Stick_MSGCNT 99
CUL_Stick_RAWMSG A0DC1A4103B9B882CD68A06011C00::-59:CUL_Stick
CUL_Stick_RSSI -59
CUL_Stick_TIME 2019-09-08 14:07:51
DEF 3B9B88
FUUID 5c443663-f33f-02b0-c822-df189f5fbff095c1
HMLAN_MSGCNT 98
HMLAN_RAWMSG E3B9B88,0000,259A399D,FF,FFC6,C1A4103B9B882CD68A06011C00
HMLAN_RSSI -58
HMLAN_TIME 2019-09-08 14:07:52
IODev HMLAN
LASTInputDev HMLAN
MSGCNT 197
NAME OG.sz.RO.SZRolladen
NOTIFYDEV global
NR 170
NTFY_ORDER 50-OG.sz.RO.SZRolladen
STATE 86
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:C1 - t:10 s:3B9B88 d:2CD68A 06011C00
protLastRcv 2019-09-08 14:07:51
protRcv 99 last_at:2019-09-08 14:07:51
protSnd 98 last_at:2019-09-08 14:07:51
protState CMDs_done
rssi_HMLAN cnt:50 min:-58 max:-56 avg:-56.95 lst:-56
rssi_at_CUL_Stick cnt:99 min:-62 max:-54.5 avg:-57.7 lst:-59
rssi_at_HMLAN cnt:98 min:-61 max:-57 avg:-58.79 lst:-58
READINGS:
2019-08-11 11:15:28 ASC_Enable on
2019-09-08 11:44:09 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-09-08 07:00:02 ASC_Time_DriveDown 8.09.2019 - 20:40
2019-09-08 07:00:02 ASC_Time_DriveUp 9.09.2019 - 06:30
2019-09-08 07:00:02 ASC_Time_PrivacyDriveDown 8.09.2019 - 20:25
2019-08-04 19:14:45 Automatik_Pos_vor_Windowsafety 19
2019-09-08 14:07:39 CommandAccepted yes
2018-09-30 11:11:46 D-firmware 2.5
2018-09-30 11:11:46 D-serialNr MEQ0391510
2019-08-25 10:58:52 PairedTo 0x2CD68A
2018-10-10 17:49:26 R-driveDown 13.5 s
2018-10-10 17:49:26 R-driveTurn 0.5 s
2018-10-10 17:49:26 R-driveUp 16 s
2018-10-10 17:49:25 R-pairCentral 0x2CD68A
2018-10-10 17:49:26 R-sign off
2019-08-25 10:58:52 RegL_00. 00:00 02:01 0A:2C 0B:D6 0C:8A 15:05 18:00
2019-08-25 10:58:53 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:87 0D:00 0E:A0 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:22
2019-09-04 16:37:23 associatedWith Rolladensteuerung
2019-09-08 14:07:51 deviceMsg 86 (to VCCU)
2019-08-11 02:43:43 inhibit set_off
2019-09-08 14:07:51 level 86
2019-09-08 14:07:51 motor stop:86
2019-09-08 14:07:51 pct 86
2019-09-08 14:07:51 recentStateType info
2019-09-08 14:07:51 state 86
2019-09-08 14:07:51 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 193
cSnd 112CD68A3B9B880201BE,112CD68A3B9B8802011C
dlvlCmd ++A0112CD68A3B9B8802011C
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +3B9B88,00,00,00
nextSend 1567944471.93021
rxt 0
vccu VCCU
p:
3B9B88
00
00
00
prefIO:
HMLAN
CUL_Stick
mRssi:
mNo C1
io:
CUL_Stick:
-59
-59
HMLAN:
-52
-52
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO CUL_Stick
flg A
ts 1567944471.83167
ack:
HASH(0x8df0fa0)
C180022CD68A3B9B8800
rssi:
HMLAN:
avg -56.96
cnt 50
lst -56
max -56
min -58
at_CUL_Stick:
avg -57.7070707070707
cnt 99
lst -59
max -54.5
min -62
at_HMLAN:
avg -58.7959183673469
cnt 98
lst -58
max -57
min -61
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_BlockingTime_afterManual 1800
ASC_BrightnessSensor GH.xx.LS.HelligkeitAussen:brightness
ASC_Closed_Pos 87
ASC_DriveUpMaxDuration 25
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 900
ASC_PrivacyDown_Pos 60
ASC_Roommate_Device rr_Sascha
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 87
ASC_Shading_Direction 180
ASC_Shading_MinMax_Elevation 15:100
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 86
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 10000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 15000
ASC_Shading_WaitingPeriod 600
ASC_TempSensor OG.sz.TF.Schlafzimmer
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 23:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 06:40
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:00
ASC_Ventilate_Pos 80
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec OG.sz.TK.FensterSZ
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IODev CUL_Stick
IOgrp VCCU:HMLAN,CUL_Stick
autoReadReg 4_reqStatus
comment Cloudy/sunny 2000 / 2500
Shading Angle 75 / 75
Shading Direction 180
Shading Elev. 25
devStateIcon Auf:fts_shutter_10@green Zu:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
event-on-change-reading .*
expert 2_raw
firmware 2.5
group Rolladen
model HM-LC-BL1-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000,
room Homekit,Rolladen
serialNr MEQ0391510
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
verbose 5
webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Das Reading lastDrive wird gesetzt wenn eine Fahrt erkannt wird. Bei Dir wird aus irgendeinem Grund keine Fahrt erkannt. Es wird zwar die NotifyFn aufgerufen wenn Events vom Rollo kommen aber es wird nicht erkannt das ein Event pct beinhaltet und somit verarbeitet werden muss.
Solange keine pct Events korrekt erkannt werden kann auch kein lastDrive gesetzt werden.
Zitat von: CoolTux am 08 September 2019, 15:16:22
Das Reading lastDrive wird gesetzt wenn eine Fahrt erkannt wird. Bei Dir wird aus irgendeinem Grund keine Fahrt erkannt. Es wird zwar die NotifyFn aufgerufen wenn Events vom Rollo kommen aber es wird nicht erkannt das ein Event pct beinhaltet und somit verarbeitet werden muss.
Solange keine pct Events korrekt erkannt werden kann auch kein lastDrive gesetzt werden.
Und das Problem liegt eher auf Modulseite oder kann (muss) ich da was machen...?
Zitat von: C0mmanda am 08 September 2019, 16:47:51
Und das Problem liegt eher auf Modulseite oder kann (muss) ich da was machen...?
Ich will mich da jetzt nicht zu weit raus lehnen aber aktuell kann ich es mir nicht vorstellen.
Was Du bitte einmal testen kannst, Stelle bei einem Rollo event-on-change-reading ausschließlich auf pct und teste dann noch mal manuelle Fahrt Erkennung.
Zitat von: CoolTux am 08 September 2019, 17:19:54
Ich will mich da jetzt nicht zu weit raus lehnen aber aktuell kann ich es mir nicht vorstellen.
Was Du bitte einmal testen kannst, Stelle bei einem Rollo event-on-change-reading ausschließlich auf pct und teste dann noch mal manuelle Fahrt Erkennung.
Versuch 1 hat die Fahrt direkt erkannt. (event-on-change pct).
Teste aber noch etwas mehr wenn ich etwas mehr Zeit habe.
2019.09.08 17:22:51 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_pending pending:1
2019.09.08 17:22:51 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 80
2019.09.08 17:22:51 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2019.09.08 17:22:51 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.08 17:22:51 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'pct: 85.5'
];
2019.09.08 17:22:51 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.08 17:22:54 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.08 17:22:54 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen sent ACK:2
2019.09.08 17:22:54 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'pct: 80'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
'pct: 80'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - EventProcessingShutters: Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde - RECEIVED EVENT: $VAR1 = 'pct: 80';
2019.09.08 17:22:54 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: Rolladensteuerung Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'OG.sz.RO.SZRolladen_PosValue: 80'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - EventProcessingShutters: OG.sz.RO.SZRolladen - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1567956174 Last Position Timestamp: 1567955859 Drive Up Max Duration: 25 Last Position: 5 aktuelle Position: 80
2019.09.08 17:22:54 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: Rolladensteuerung Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 16824 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 16824 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - EventProcessingShutters: Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein. !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
2019.09.08 17:22:54 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.08 17:22:57 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: bri: 8331 loa: 10 rss: -62.0'
];
2019.09.08 17:22:57 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.2) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:57 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.08 17:22:57 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:57 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.08 17:22:57 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.1) - EventProcessingShadingBrightness
Ist das eigentlich ein reiner Homematic Aktor?
Zitat von: CoolTux am 08 September 2019, 18:03:16
Ist das eigentlich ein reiner Homematic Aktor?
Ja, ist der Homematic Unterputzaktor HM-LC-BL1-FM.
Habe da 4 Stück von, und mehr oder weniger alle zeigen das selbe Verhalten.
Ich habe auch EnOcean (Eltako-14) Aktoren mit Fensterkontakten über den Eltako-Bus welche scheinbar reibungslos laufen.
Mit Ausnahme von einem Fenster, dort ist an dem Fenster ein Homematic Three-State-Sensor verbaut.
Hier gibt es praktisch dieselben Probleme.
Deshalb hatte ich auch schon einmal den Verdacht geäußert dass das irgendwie mit den Homematic Fenstersensoren zusammenhängt kann aber nichts finden was den Verdacht bestätigt.
Kann auch einfach daran liegen dass genau diese Fenster an denen die Homematic Komponenten verbaut sind oft manuell gefahren gefahren, die anderen an denen ausschliesslich Eltako läuft eher nicht so oft.
Zitat von: C0mmanda am 08 September 2019, 18:17:46
Ja, ist der Homematic Unterputzaktor HM-LC-BL1-FM.
Habe da 4 Stück von, und mehr oder weniger alle zeigen das selbe Verhalten.
Ich habe auch EnOcean (Eltako-14) Aktoren mit Fensterkontakten über den Eltako-Bus welche scheinbar reibungslos laufen.
Mit Ausnahme von einem Fenster, dort ist an dem Fenster ein Homematic Three-State-Sensor verbaut.
Hier gibt es praktisch dieselben Probleme.
Deshalb hatte ich auch schon einmal den Verdacht geäußert dass das irgendwie mit den Homematic Fenstersensoren zusammenhängt kann aber nichts finden was den Verdacht bestätigt.
Kann auch einfach daran liegen dass genau diese Fenster an denen die Homematic Komponenten verbaut sind oft manuell gefahren gefahren, die anderen an denen ausschliesslich Eltako läuft eher nicht so oft.
Von Homematic habe ich die Fensterdrehgriff Sensoren, die funktionieren soweit ganz gut bei mir.
Ich habe aber hier zum Beispiel event-on-change-reading ausschließlich auf state und Batterie angewandt.
Zitat von: CoolTux am 08 September 2019, 13:11:59
Verzögert um genau diesen Wert in Sekunden
Ok, das ist gut. Ich bin kein Freund von Zufällen. dh. ich über dieses Attribut kann ich die Reihenfolge steuern, in die dann die Rollos z.b. bei NightClose gefahren werden.
Welcher Wert muss dann in ASC_shuttersDriveOffset und ASC_Drive_Offset stehen? 0,1 oder -1
Zitat von: Borkk am 08 September 2019, 18:45:33
Ok, das ist gut. Ich bin kein Freund von Zufällen. dh. ich über dieses Attribut kann ich die Reihenfolge steuern, in die dann die Rollos z.b. bei NightClose gefahren werden.
Welcher Wert muss dann in ASC_shuttersDriveOffset und ASC_Drive_Offset stehen? 0,1 oder -1
Nichts. Setze es einfach nicht sondern nur offSetStart in den Rollos.
Wie geht man am besten vor, wenn man ASC komplett eliminieren möchte um es neu aufzusetzen?
Welche Reihenfolge? gibt es was zu beachten bzw. manuell auszuführen?
Wenn Du alles sauber installiert hast sollte es reichen das ASC Device zu löschen. Schau ob dann auch in den Rollo Devices die ASC Readings und Attribute raus sind.
Grüße
Zitat von: C0mmanda am 08 September 2019, 17:31:20
Versuch 1 hat die Fahrt direkt erkannt. (event-on-change pct).
Teste aber noch etwas mehr wenn ich etwas mehr Zeit habe.
2019.09.08 17:22:51 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_pending pending:1
2019.09.08 17:22:51 3: CUL_HM set OG.sz.RO.SZRolladen pct 80
2019.09.08 17:22:51 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2019.09.08 17:22:51 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.08 17:22:51 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'pct: 85.5'
];
2019.09.08 17:22:51 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.08 17:22:54 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen protEvent:CMDs_done
2019.09.08 17:22:54 5: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen sent ACK:2
2019.09.08 17:22:54 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: OG.sz.RO.SZRolladen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'pct: 80'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
'pct: 80'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - EventProcessingShutters: Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde - RECEIVED EVENT: $VAR1 = 'pct: 80';
2019.09.08 17:22:54 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: Rolladensteuerung Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'OG.sz.RO.SZRolladen_PosValue: 80'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - EventProcessingShutters: OG.sz.RO.SZRolladen - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1567956174 Last Position Timestamp: 1567955859 Drive Up Max Duration: 25 Last Position: 5 aktuelle Position: 80
2019.09.08 17:22:54 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: Rolladensteuerung Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: manual'
];
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getDownBrightness: 1 Brightness: 16824 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - FnIsDay: OG.sz.RO.SZRolladen getUpBrightness: 1 Brightness: 16824 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:54 - EventProcessingShutters: Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein. !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
2019.09.08 17:22:54 4: CUL_HM OG.sz.RO.SZRolladen dupe: dont process
2019.09.08 17:22:57 4: AutoShuttersControl (Rolladensteuerung) - Devname: GH.xx.LS.HelligkeitAussen Name: Rolladensteuerung Notify: $VAR1 = [
'state: bri: 8331 loa: 10 rss: -62.0'
];
2019.09.08 17:22:57 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.2) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:57 - EventProcessingShadingBrightness: EG.wz.RO.WZRolladen.2 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.08 17:22:57 4: AutoShuttersControl (OG.sz.RO.SZRolladen) - EventProcessingShadingBrightness
ASC_DEBUG!!! 2019.09. 8 17:22:57 - EventProcessingShadingBrightness: OG.sz.RO.SZRolladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
2019.09.08 17:22:57 4: AutoShuttersControl (EG.wz.RO.WZRolladen.1) - EventProcessingShadingBrightness
Hallo,
Hast Du zufällig schon neue/aktuelle Erkenntnisse?
Grüße
Hallo,
ich habe noch ein paar Probleme mit ASC. Ich habe jetzt alle Rollladen auf ASC umgestellt, allerdings wollen einige Rollladen morgens anscheinend nicht richtig hochfahren.
Bei mir sind Merten Rollladenschalter verbaut, die ich für ASC jetzt mit dem ROLLO-Modul ansteuere. Außerdem habe ich noch ein paar Rollladenschalter von Homematic verbaut.
Hier die Listings:
ASC
nternals:
FUUID 5d6cbda2-f33f-cd59-6e2b-a2f961e28d2d8b2c
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.30-s20076/2019-08-28 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASControl
NOTIFYDEV global,ASControl,Rollo_Bad,Rollo_Eingangsflur,Rollo_Flur,Rollo_Kueche,Rollo_LeZi_Hinten,Rollo_LeZi_Seite,Rollo_SchlaZi,Rollo_SoZi,Rollo_Studio_hinten,Rollo_Studio_vorne,Rollo_WoZi_SF,Rollo_WoZi_TF,Rollo_WoZi_TT,Rollo_Flur,Fenster_Flur,Rollo_Studio_hinten,rr_Birgit,Rollo_WoZi_TF,Fenster_rechts_Kueche,Rollo_Bad,WoZi_TF,rr_Leonie,Rollo_WoZi_TT,Fenster_LeZi_Hinten,Terrassentuer,Residents,Fenster_Bad,LichtWetter,rr_Stephan,Fenstersensor_Kueche,rr_Sophie,Fenster_links_Kueche,Fenster_Sophie,Sophie,GBS13,Fenster_Eingangsflur,Rollo_Studio_vorne,Rollo_WoZi_SF,WoZi_SF,Rollo_Eingangsflur,Rollo_Kueche,ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed,Rollo_SoZi,Fenster_LeZi_Seite
NR 334
NTFY_ORDER 51-ASControl
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.30
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-09-03 20:23:49 RolloEingangsflur_lastPosValue 0
2019-09-03 20:23:49 RolloKueche_lastPosValue 0
2019-09-03 20:23:49 RolloWoZi_SF_lastPosValue 0
2019-09-03 20:23:49 RolloWoZi_TF_lastPosValue 0
2019-09-03 20:23:49 RolloWoZi_TT_lastPosValue 0
2019-09-11 07:03:43 Rollo_Bad_PosValue 0
2019-09-11 07:03:15 Rollo_Bad_lastPosValue 100
2019-09-11 07:03:15 Rollo_Bad_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 21:10
2019-09-11 07:30:27 Rollo_Eingangsflur_PosValue 0
2019-09-11 07:30:02 Rollo_Eingangsflur_lastPosValue 100
2019-09-11 07:30:02 Rollo_Eingangsflur_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 19:51
2019-09-11 07:03:37 Rollo_Flur_PosValue 0
2019-09-11 07:03:15 Rollo_Flur_lastPosValue 100
2019-09-11 07:03:15 Rollo_Flur_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 21:10
2019-09-10 21:13:02 Rollo_Kueche_PosValue 100
2019-09-11 06:30:01 Rollo_Kueche_lastPosValue 100
2019-09-11 06:30:01 Rollo_Kueche_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 21:10
2019-09-10 19:08:30 Rollo_LeZi_Hinten_PosValue 0
2019-09-10 21:12:41 Rollo_LeZi_Hinten_lastPosValue 0
2019-09-11 07:03:15 Rollo_LeZi_Hinten_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 21:10
2019-09-11 07:55:42 Rollo_LeZi_Seite_PosValue 100
2019-09-10 21:12:41 Rollo_LeZi_Seite_lastPosValue 20
2019-09-11 07:03:15 Rollo_LeZi_Seite_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 21:10
2019-09-11 16:16:29 Rollo_SchlaZi_PosValue 8
2019-09-11 07:03:15 Rollo_SchlaZi_lastPosValue 80
2019-09-11 07:03:15 Rollo_SchlaZi_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 21:10
2019-09-11 07:04:03 Rollo_SoZi_PosValue 100
2019-09-11 07:03:15 Rollo_SoZi_lastPosValue 20
2019-09-11 07:03:15 Rollo_SoZi_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 21:10
2019-09-09 21:15:31 Rollo_Studio_hinten_PosValue 0
2019-09-11 07:03:15 Rollo_Studio_hinten_lastPosValue 0
2019-09-11 07:03:15 Rollo_Studio_hinten_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 21:10
2019-09-07 09:07:13 Rollo_Studio_vorne_PosValue 0
2019-09-11 06:30:02 Rollo_Studio_vorne_lastPosValue 0
2019-09-11 06:30:02 Rollo_Studio_vorne_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 21:10
2019-09-11 07:30:52 Rollo_WoZi_SF_PosValue 0
2019-09-11 07:30:02 Rollo_WoZi_SF_lastPosValue 100
2019-09-11 07:30:02 Rollo_WoZi_SF_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 19:51
2019-09-11 07:03:56 Rollo_WoZi_TF_PosValue 0
2019-09-11 07:03:15 Rollo_WoZi_TF_lastPosValue 100
2019-09-11 07:03:15 Rollo_WoZi_TF_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 21:10
2019-09-11 07:04:02 Rollo_WoZi_TT_PosValue 0
2019-09-11 07:03:15 Rollo_WoZi_TT_lastPosValue 100
2019-09-11 07:03:15 Rollo_WoZi_TT_nextAstroTimeEvent 11.09.2019 - 21:10
2019-09-09 19:16:14 ascEnable on
2019-09-02 08:58:42 controlShading off
2019-09-10 19:46:25 hardLockOut on
2019-09-06 10:10:25 partyMode off
2019-09-10 19:08:19 room_1.1_Wohnzimmer Rollo_WoZi_SF,Rollo_WoZi_TF,Rollo_WoZi_TT
2019-09-10 19:08:19 room_1.3_Eingangsflur Rollo_Eingangsflur
2019-09-10 19:08:19 room_1.4_Kueche Rollo_Kueche
2019-09-10 19:08:19 room_2.1_Flur Rollo_Flur
2019-09-10 19:08:19 room_2.2_Bad Rollo_Bad
2019-09-10 19:08:19 room_2.3_Schlafzimmer_Homematic Rollo_SchlaZi
2019-09-10 19:08:19 room_2.4_Sophie_Homematic Rollo_SoZi
2019-09-10 19:08:19 room_2.5_Leonie_Homematic Rollo_LeZi_Hinten,Rollo_LeZi_Seite
2019-09-10 19:08:19 room_3.1_Studio Rollo_Studio_hinten,Rollo_Studio_vorne
2019-09-06 13:41:59 selfDefense on
2019-09-11 16:16:29 state manual
2019-09-06 16:01:53 sunriseTimeWeHoliday on
2019-09-10 19:08:19 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollo_Bad
Rollo_Eingangsflur
Rollo_Flur
Rollo_Kueche
Rollo_LeZi_Hinten
Rollo_LeZi_Seite
Rollo_SchlaZi
Rollo_SoZi
Rollo_Studio_hinten
Rollo_Studio_vorne
Rollo_WoZi_SF
Rollo_WoZi_TF
Rollo_WoZi_TT
monitoredDevs:
ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:
RolloWoZi_TF_Merten userattr ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec
RolloWoZi_TF_Merten userattr ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec
Fenster_Bad:
Rollo_Bad ASC_WindowRec
Fenster_Eingangsflur:
RolloEingangsflur ASC_WindowRec
Rollo_Eingangsflur ASC_WindowRec
Fenster_Flur:
Rollo_Flur ASC_WindowRec
Fenster_LeZi_Hinten:
Rollo_LeZi_Hinten ASC_WindowRec
Fenster_LeZi_Seite:
Rollo_LeZi_Seite ASC_WindowRec
Fenster_Sophie:
Rollo_SoZi ASC_WindowRec
Fenster_links_Kueche:
RolloKueche ASC_WindowRec
Fenster_rechts_Kueche:
RolloKueche ASC_WindowRec
Fenstersensor_Kueche:
Rollo_Kueche ASC_WindowRec
GBS13:
ASControl ASC_residentsDev
LichtWetter:
ASControl ASC_twilightDevice
Residents:
ASControl ASC_residentsDev
Rollo_Bad:
Rollo_Eingangsflur:
Rollo_Flur:
Rollo_Kueche:
Rollo_LeZi_Hinten:
Rollo_LeZi_Seite:
Rollo_SchlaZi:
Rollo_SoZi:
Rollo_Studio_hinten:
Rollo_Studio_vorne:
Rollo_WoZi_SF:
Rollo_WoZi_TF:
Rollo_WoZi_TT:
Sophie:
Rollo_SoZi ASC_Roommate_Device
Terrassentuer:
RolloWoZi_TT ASC_WindowRec
Rollo_WoZi_TT ASC_WindowRec
WoZi_SF:
RolloWoZi_SF ASC_WindowRec
Rollo_WoZi_SF ASC_WindowRec
WoZi_TF:
RolloWoZi_TF ASC_WindowRec
Rollo_WoZi_TF ASC_WindowRec
rr_Birgit:
Rollo_SchlaZi ASC_Roommate_Device
rr_Leonie:
Rollo_LeZi_Hinten ASC_Roommate_Device
Rollo_LeZi_Seite ASC_Roommate_Device
Rollo_SchlaZi ASC_Roommate_Device
rr_Sophie:
Rollo_SoZi ASC_Roommate_Device
rr_Stephan:
Rollo_SchlaZi ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening NAUTIC
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_residentsDev GBS13
ASC_shuttersDriveOffset 120
ASC_twilightDevice LichtWetter
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Rollladen Rollo_WoZi_SF ist gar nicht gefahren:
Internals:
FUUID 5d71194b-f33f-cd59-289b-824b5ea52dc43b33
NAME Rollo_WoZi_SF
NR 340
STATE open
TYPE ROLLO
stoptime 1568179849
READINGS:
2019-09-05 17:03:19 ASC_Enable on
2019-09-11 07:30:52 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-09-11 07:30:02 ASC_Time_DriveDown 11.09.2019 - 19:51
2019-09-11 07:30:02 ASC_Time_DriveUp 12.09.2019 - 07:30
2019-09-10 19:08:21 associatedWith ASControl
2019-09-11 07:30:02 command pct-0
2019-09-11 07:30:02 desired_pct 0
2019-09-11 07:30:02 drive-type modul
2019-09-11 07:30:02 last_drive drive-up
2019-09-11 07:30:52 pct 0
2019-09-11 07:30:52 state open
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Self_Defense_Mode absent
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 7:30
ASC_Time_Up_Late 9:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 8:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec WoZi_SF
ASC_WindowRec_subType twostate
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
rl_autoStop 0
rl_commandDown set RolloWoZi_SF_Merten off
rl_commandStop set RolloWoZi_SF_Merten stop
rl_commandUp set RolloWoZi_SF_Merten on
rl_excessBottom 1
rl_excessTop 1
rl_secondsDown 38
rl_secondsUp 45
rl_switchTime 1
rl_type normal
room 1.1_Wohnzimmer
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd open:closed:half:stop:pct
Rollladen Rollo_Eingangsflur ist nur teilweise hochgefahren:
Internals:
FUUID 5d6d30ec-f33f-cd59-eb12-ad46ae718e1648aa
NAME Rollo_Eingangsflur
NR 335
STATE open
TYPE ROLLO
stoptime 1568179827
READINGS:
2019-09-02 17:38:20 ASC_Enable on
2019-09-11 07:30:27 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-09-11 07:30:02 ASC_Time_DriveDown 11.09.2019 - 19:51
2019-09-11 07:30:02 ASC_Time_DriveUp 12.09.2019 - 07:30
2019-09-10 19:08:21 associatedWith ASControl
2019-09-11 07:30:02 command pct-0
2019-09-11 07:30:02 desired_pct 0
2019-09-11 07:30:02 drive-type modul
2019-09-11 07:30:02 last_drive drive-up
2019-09-11 07:30:27 pct 0
2019-09-11 07:30:27 state open
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_Closed_Pos 100
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Self_Defense_Mode absent
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 7:30
ASC_Time_Up_Late 9:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 8:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec Fenster_Eingangsflur
ASC_WindowRec_subType twostate
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
icon fts_shutter_50
rl_autoStop 0
rl_commandDown set RolloEingangsflur_Merten off
rl_commandStop set RolloEingangsflur_Merten stop
rl_commandUp set RolloEingangsflur_Merten on
rl_excessBottom 1
rl_excessTop 1
rl_secondsDown 23
rl_secondsUp 23
rl_switchTime 1
rl_type normal
room 1.3_Eingangsflur
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd open:closed:half:stop:pct
Hier jetzt noch Rollo_SchlaZi, welches nicht rauf-, sonder komplett runtergefahren ist:
Internals:
DEF 4EA37B
FUUID 5c56eb68-f33f-cd59-99ca-f156c4bc254cb06b
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 7
NAME Rollo_SchlaZi
NOTIFYDEV global
NR 204
NTFY_ORDER 50-Rollo_SchlaZi
STATE 21.5
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:E3 - t:10 s:4EA37B d:123ABC 06012B00
myHmUART_MSGCNT 7
myHmUART_RAWMSG 05010031E3A4104EA37B123ABC06012B00
myHmUART_RSSI -49
myHmUART_TIME 2019-09-11 16:16:38
protLastRcv 2019-09-11 16:16:38
protRcv 7 last_at:2019-09-11 16:16:38
protSnd 8 last_at:2019-09-11 16:16:38
protState CMDs_done
rssi_at_myHmUART cnt:7 min:-53 max:-49 avg:-51.71 lst:-49
rssi_myHmUART cnt:3 min:-61 max:-60 avg:-60.66 lst:-61
READINGS:
2019-09-09 16:15:43 ASC_Enable on
2019-09-11 16:16:29 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-09-11 07:03:15 ASC_Time_DriveDown 11.09.2019 - 21:10
2019-09-11 07:03:15 ASC_Time_DriveUp 12.09.2019 - 07:04
2019-09-11 07:03:15 CommandAccepted yes
2018-02-17 14:17:18 D-firmware 2.8
2018-02-17 14:17:18 D-serialNr NEQ0991295
2018-10-24 09:33:42 PairedTo 0x123ABC
2018-02-18 17:40:00 R-driveDown 50 s
2018-02-18 17:40:00 R-driveTurn 0.5 s
2018-02-18 17:40:00 R-driveUp 50 s
2018-02-18 17:39:59 R-pairCentral 0x123ABC
2018-02-18 17:40:00 R-powerUpAction off
2018-02-18 17:40:00 R-sign off
2018-10-24 09:33:42 RegL_00. 02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 15:FF 18:00 00:00
2018-10-24 09:33:43 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2019-09-10 19:08:21 associatedWith ASControl
2019-09-11 16:16:38 deviceMsg 21.5 (to VCCU)
2019-09-11 16:16:38 level 21.5
2019-09-11 16:16:38 motor stop:21.5
2019-09-11 16:16:38 pct 21.5
2018-10-24 09:33:41 powerOn 2018-10-24 09:33:41
2019-09-11 16:16:38 recentStateType info
2019-09-11 16:16:38 state 21.5
2019-09-11 16:16:38 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 227
cSnd 11123ABC4EA37B0201A0,11123ABC4EA37B020100
dlvlCmd ++A011123ABC4EA37B020100
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +4EA37B,00,00,00
nextSend 1568211398.56863
rxt 0
vccu VCCU
p:
4EA37B
00
00
00
prefIO:
myHmUART
mRssi:
mNo E3
io:
myHmUART:
-41
-41
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO myHmUART
flg A
ts 1568211398.27417
ack:
HASH(0x4bacb68)
E38002123ABC4EA37B00
rssi:
at_myHmUART:
avg -51.7142857142857
cnt 7
lst -49
max -49
min -53
myHmUART:
avg -60.6666666666667
cnt 3
lst -61
max -60
min -61
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening NAUTIC
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_Closed_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up absent
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Roommate_Device rr_Birgit,rr_Stephan
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 09:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_Ventilate_Window_Open on
IODev myHmUART
IOgrp VCCU:myHmUART
Rollo RolloOG1
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon unten:shutter_closed stop:shutter_halfopen oben:shutter_open \d+.*:shutter_halfopen
eventMap on:oben stop:stop off:unten
expert 2_raw
firmware 2.8
icon fts_shutter_50
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room 2.3_Schlafzimmer,Homematic
serialNr NEQ0991295
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rollo Rollo_map structexclude
webCmd oben:stop:unten
Kann mir jemand sagen, wo meine Konfiguration geändert werden muss?
Viele Grüße
Stephan
Ein Rollo nach dem anderen würde ich sagen
Rollo_SchlaZi
ASC_Closed_Pos 80
ASC_Open_Pos 0
Sicher das dies die korrekte Einstellung ist? Die HM Rollos die ich kenne haben die 0 ganz unten und die 100 ganz oben?
Wenn das bei Dir anders ist dann wähle als ASC Wert bitte die 1
Rollo_Eingangsflur
Da steht eine 0 im pct Reading. Also wenn nur Teilweise hoch gefahren dann stimmen Deine hinterlegten Timer nicht würde ich sagen.
Hallo CoolTux,
da hast du Recht:
Rollo_SchlaZi
Ich habe den falschen Wert eingetragen und jetzt korrigiert:
ASC_Open_Pos 100
Damit ist auch klar, warum er morgens runter gefahren. Das war ja die Offen-Position.
Rollo_Eingangsflur
Meine Frau hat zwischenzeitlich manuell am Schalter die Rolllade ganz hochgefahren. Wenn ich aus FHEM die Rolllade hoch- und dann wieder runter fahre, stimmen die Zeiten einigermaßen. Ich habe sie extra dafür gemessen. Das werde ich aber morgen mal wiederholen.
Viele Grüße
Stephan
Zitat von: CoolTux am 09 September 2019, 06:10:15
Wenn Du alles sauber installiert hast sollte es reichen das ASC Device zu löschen. Schau ob dann auch in den Rollo Devices die ASC Readings und Attribute raus sind.
ok, hat so funktioniert. Scheinbar war mein ASC tatsächlich nach den Updates, Änderungen, manuellen Einspielen von zwischen Versionen und den damaligen Abstürzen irgendwie "durcheinander".
Aktuell klappt das Fahren morgens und Abends und die Beschattung. Nur das ComfortOpen fährt den Rollo auf 100% satt auf die eingestellten 20%.
Das liegt übrigens am "ASC_ShuttersPlace". Steht es auf "window" wird die ComfortOpen Position angefahren, bei "terrace" fährt der Rollo auf 100%
Zitat von: Borkk am 11 September 2019, 22:38:52
ok, hat so funktioniert. Scheinbar war mein ASC tatsächlich nach den Updates, Änderungen, manuellen Einspielen von zwischen Versionen und den damaligen Abstürzen irgendwie "durcheinander".
Aktuell klappt das Fahren morgens und Abends und die Beschattung. Nur das ComfortOpen fährt den Rollo auf 100% satt auf die eingestellten 20%.
Das liegt übrigens am "ASC_ShuttersPlace". Steht es auf "window" wird die ComfortOpen Position angefahren, bei "terrace" fährt der Rollo auf 100%
Das ist so gewollt. Die meisten Terrassentüren lassen nur öffnen wenn das Rollo ganz oben ist wurde mir gesagt.
Moin,
Ich hab das Gefühl, das Self Defense nicht richtig funktioniert:
Gegeben ist
2 Rollladen im Erdgeschoss mit selfDefenseMode = absent und delay 600
4 Rollladen im Obergeschoss mit selfDefenseMode = gone
Alle Fenster waren zu
Die Rollladen im Erdgeschoss fuhren wie erwartet nach 10 min absent runter. Die andere im OG fuhren abends ganz normal. Nachdem das Residents Device auf gone gewechselt ist (nach 12 Stunden) passiert aber nix und die Rollladen im OG fuhren normal laut Plan. Sogar eine Rollladen im EG fuhr morgens hoch.
Also irgend wie total durcheinander :o
Zitat von: Kai-Alfonso am 12 September 2019, 07:22:56
Moin,
Ich hab das Gefühl, das Self Defense nicht richtig funktioniert:
Gegeben ist
2 Rollladen im Erdgeschoss mit selfDefenseMode = absent und delay 600
4 Rollladen im Obergeschoss mit selfDefenseMode = gone
Alle Fenster waren zu
Die Rollladen im Erdgeschoss fuhren wie erwartet nach 10 min absent runter. Die andere im OG fuhren abends ganz normal. Nachdem das Residents Device auf gone gewechselt ist (nach 12 Stunden) passiert aber nix und die Rollladen im OG fuhren normal laut Plan. Sogar eine Rollladen im EG fuhr morgens hoch.
Also irgend wie total durcheinander :o
Das war bei den ganz ganz alten Versionen noch so.
Zitat von: CoolTux am 12 September 2019, 07:41:46
Das war bei den ganz ganz alten Versionen noch so.
Hmm. Ich hab
VERSION
v0.6.30
Gut zu wissen, wir kommen kommen der Sache näher
Das mit den morgens hoch muss ich mir anschauen. Wieso sie bei gone nicht runter sind ist im Nachhinein schwer zu sagen. Werde mir das aber anschauen.
Kannst Du noch ein list vom ASC und jeweils einem Beispielrollo für oben und unten geben.
Gut wäre auch wenn Du bei Problemen erstmal ein Update auf die aktuelle 0.6.31 machst.
Dann kann ich basierend darauf mir dir Stellen anschauen.
Zitat von: CoolTux am 12 September 2019, 05:15:25
Das ist so gewollt. Die meisten Terrassentüren lassen nur öffnen wenn das Rollo ganz oben ist wurde mir gesagt.
??? Also meine Terrassentüren und die Rollos sind völlig unabhängig voneinander. Bisher war es doch so, das wenn ich z.B. in meinem Schlafzimmer ich Tür aufgemacht habe, fuhr der Rollo in Comfort bzw. VentilateOpen Position. Jetzt knattert er nachts ganz auf. Das kann doch nicht gewollt sein.
Meines Wissens schon. Ich schaue nachher gerne noch mal, kann mich aber erinnern daß es Beschwerden gab das das Rollo bei Terrace Einstellung nicht ganz hoch fuhr und dadurch die Tür nicht auf ging.
Zitat von: CoolTux am 12 September 2019, 07:47:56
Gut zu wissen, wir kommen kommen der Sache näher
Das mit den morgens hoch muss ich mir anschauen. Wieso sie bei gone nicht runter sind ist im Nachhinein schwer zu sagen. Werde mir das aber anschauen.
Kannst Du noch ein list vom ASC und jeweils einem Beispielrollo für oben und unten geben.
Klar, mache ich. Bekommst du morgen von mir. Am Handy ist mir zu mühselig ;D
Zitat von: Borkk am 12 September 2019, 08:18:43
??? Also meine Terrassentüren und die Rollos sind völlig unabhängig voneinander. Bisher war es doch so, das wenn ich z.B. in meinem Schlafzimmer ich Tür aufgemacht habe, fuhr der Rollo in Comfort bzw. VentilateOpen Position. Jetzt knattert er nachts ganz auf. Das kann doch nicht gewollt sein.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg969635.html#msg969635
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg969654.html#msg969654
Hier wie es dazu kam.
ich habe auch eine Frage zum generellen fahren... nach wie vor teste ich mit einem Rollladen in der Küche.
Gestern habe ich nach einiger Zeit wieder ein Update in Fhem gestartet, kann es sein das sich dann das Rollladenmodul irgendwie verschluckt, denn als ich gestern Abend nachhause kam war er der nicht runter gefahren.?
Ich gehe davon aus das Du ein Neustart gemacht hast?
Dann sollte er die Timer neu gesetzt haben.
Ansonsten kann ich so pauschal nichts dazu sagen.
Zitat von: CoolTux am 12 September 2019, 12:14:33
Ich gehe davon aus das Du ein Neustart gemacht hast?
Dann sollte er die Timer neu gesetzt haben.
Ansonsten kann ich so pauschal nichts dazu sagen.
ja ich habe einen Neustart gemacht. Werde das mal nocheinmal die Tage machen sobald es ein Update gibt.
Zitat von: moonsorrox am 12 September 2019, 13:01:00
ja ich habe einen Neustart gemacht. Werde das mal nocheinmal die Tage machen sobald es ein Update gibt.
Wenn Du das in die FHEMWEB Kommandozeile ein gibst solltest Du die Timer von ASC sehen
{ join("\n", map { "$_->{TRIGGERTIME}, $_->{FN}"} @intAtA) }
gab grad wieder ein Update und werde mal schauen was heute Abend passiert, die Timer stehen drin wie sie sollen
neben den vielen anderen Timern, bekomme ich das vom Rollladenmodul
1568312440, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1568312440, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1568312440, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1568353502, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1568353502, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1568353502, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
Hallo CoolTux,
heute morgen waren wieder einige Rollladen nicht richtig hochgefahren. :(
Das Rollo im Schlafzimmer funktioniert aber schon mal. :)
Nachfolgend mal die Listings im jetzigen, nicht manuell bewegten Zustand:
nur teilweise gefahren:
Internals:
FUUID 5d6d30ec-f33f-cd59-eb12-ad46ae718e1648aa
NAME Rollo_Eingangsflur
NR 335
STATE open
TYPE ROLLO
stoptime 1568266227
READINGS:
2019-09-02 17:38:20 ASC_Enable on
2019-09-12 07:30:27 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-09-12 07:30:02 ASC_Time_DriveDown 12.09.2019 - 19:49
2019-09-12 07:30:02 ASC_Time_DriveUp 13.09.2019 - 07:30
2019-09-11 19:00:58 associatedWith ASControl
2019-09-12 07:30:02 command pct-0
2019-09-12 07:30:02 desired_pct 0
2019-09-12 07:30:02 drive-type modul
2019-09-12 07:30:02 last_drive drive-up
2019-09-12 07:30:27 pct 0
2019-09-12 07:30:27 state open
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_Closed_Pos 100
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Self_Defense_Mode absent
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 7:30
ASC_Time_Up_Late 9:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 8:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec Fenster_Eingangsflur
ASC_WindowRec_subType twostate
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
icon fts_shutter_50
rl_autoStop 0
rl_commandDown set RolloEingangsflur_Merten off
rl_commandStop set RolloEingangsflur_Merten stop
rl_commandUp set RolloEingangsflur_Merten on
rl_excessBottom 1
rl_excessTop 1
rl_secondsDown 23
rl_secondsUp 23
rl_switchTime 1
rl_type normal
room 1.3_Eingangsflur
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd open:closed:half:stop:pct
gar nicht gefahren:
Internals:
FUUID 5d71194b-f33f-cd59-289b-824b5ea52dc43b33
NAME Rollo_WoZi_SF
NR 340
STATE open
TYPE ROLLO
stoptime 1568266249
READINGS:
2019-09-05 17:03:19 ASC_Enable on
2019-09-12 07:30:49 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-09-12 07:30:02 ASC_Time_DriveDown 12.09.2019 - 19:49
2019-09-12 07:30:02 ASC_Time_DriveUp 13.09.2019 - 07:30
2019-09-11 19:00:58 associatedWith ASControl
2019-09-12 07:30:02 command pct-0
2019-09-12 07:30:02 desired_pct 0
2019-09-12 07:30:02 drive-type modul
2019-09-12 07:30:02 last_drive drive-up
2019-09-12 07:30:49 pct 0
2019-09-12 07:30:49 state open
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Self_Defense_Mode absent
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 7:30
ASC_Time_Up_Late 9:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 8:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec WoZi_SF
ASC_WindowRec_subType twostate
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
rl_autoStop 0
rl_commandDown set RolloWoZi_SF_Merten off
rl_commandStop set RolloWoZi_SF_Merten stop
rl_commandUp set RolloWoZi_SF_Merten on
rl_excessBottom 1
rl_excessTop 1
rl_secondsDown 38
rl_secondsUp 45
rl_switchTime 1
rl_type normal
room 1.1_Wohnzimmer
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd open:closed:half:stop:pct
gar nicht gefahren:
Internals:
FUUID 5d7118ee-f33f-cd59-19d1-23d13f818eefb9a0
NAME Rollo_WoZi_TF
NR 339
STATE open
TYPE ROLLO
stoptime 1568264728
READINGS:
2019-09-05 17:03:19 ASC_Enable on
2019-09-12 07:05:28 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-09-12 07:04:47 ASC_Time_DriveDown 12.09.2019 - 21:07
2019-09-12 07:04:47 ASC_Time_DriveUp 13.09.2019 - 07:06
2019-09-11 19:00:58 associatedWith ASControl
2019-09-12 07:04:47 command pct-0
2019-09-12 07:04:47 desired_pct 0
2019-09-12 07:04:47 drive-type modul
2019-09-12 07:04:47 last_drive drive-up
2019-09-12 07:05:28 pct 0
2019-09-12 07:05:28 state open
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening NAUTIC
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_Closed_Pos 100
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Self_Defense_Mode absent
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 7:00
ASC_Time_Up_Late 9:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 8:00
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec WoZi_TF
ASC_WindowRec_subType twostate
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
rl_autoStop 0
rl_commandDown set RolloWoZi_TF_Merten off
rl_commandStop set RolloWoZi_TF_Merten stop
rl_commandUp set RolloWoZi_TF_Merten on
rl_excessBottom 1
rl_excessTop 2
rl_secondsDown 33
rl_secondsUp 38
rl_switchTime 1
rl_type normal
room 1.1_Wohnzimmer
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd open:closed:half:stop:pct
teilweise gefahren:
Internals:
FUUID 5d715d72-f33f-cd59-237c-654a58b42d4e5f60
NAME Rollo_Flur
NR 343
STATE open
TYPE ROLLO
stoptime 1568264709
READINGS:
2019-09-06 11:32:39 ASC_Enable on
2019-09-12 07:05:09 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-09-12 07:04:47 ASC_Time_DriveDown 12.09.2019 - 21:07
2019-09-12 07:04:47 ASC_Time_DriveUp 13.09.2019 - 07:06
2019-09-11 19:00:58 associatedWith ASControl
2019-09-12 07:04:47 command pct-0
2019-09-12 07:04:47 desired_pct 0
2019-09-12 07:04:47 drive-type modul
2019-09-12 07:04:47 last_drive drive-up
2019-09-12 07:05:09 pct 0
2019-09-12 07:05:09 state open
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening NAUTIC
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_Closed_Pos 100
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 09:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec Fenster_Flur
ASC_WindowRec_subType twostate
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
rl_autoStop 0
rl_commandDown set RolloFlur_Merten off
rl_commandStop set RolloFlur_Merten stop
rl_commandUp set RolloFlur_Merten on
rl_excessBottom 1
rl_excessTop 1
rl_secondsDown 20
rl_secondsUp 20
rl_switchTime 1
rl_type normal
room 2.1_Flur
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd open:closed:half:stop:pct
Die anderen Rollladen später.
Hier noch das ASCDevice:
Internals:
FUUID 5d6cbda2-f33f-cd59-6e2b-a2f961e28d2d8b2c
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.30-s20076/2019-08-28 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASControl
NOTIFYDEV global,ASControl,Rollo_Bad,Rollo_Eingangsflur,Rollo_Flur,Rollo_Kueche,Rollo_LeZi_Hinten,Rollo_LeZi_Seite,Rollo_SchlaZi,Rollo_SoZi,Rollo_Studio_hinten,Rollo_Studio_vorne,Rollo_WoZi_SF,Rollo_WoZi_TF,Rollo_WoZi_TT,Rollo_Bad,Fenster_Flur,Rollo_Flur,Rollo_Studio_hinten,rr_Birgit,Rollo_WoZi_TF,Fenster_rechts_Kueche,Fenster_LeZi_Hinten,Terrassentuer,Residents,Fenster_Bad,LichtWetter,rr_Stephan,Fenstersensor_Kueche,WoZi_TF,rr_Leonie,Rollo_WoZi_TT,Sophie,GBS13,Fenster_Eingangsflur,Rollo_WoZi_SF,Rollo_Studio_vorne,rr_Sophie,Fenster_links_Kueche,Fenster_Sophie,Rollo_Eingangsflur,Rollo_Kueche,ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed,Rollo_SoZi,Fenster_LeZi_Seite,WoZi_SF
NR 334
NTFY_ORDER 51-ASControl
STATE day open
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.30
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-09-03 20:23:49 RolloEingangsflur_lastPosValue 0
2019-09-03 20:23:49 RolloKueche_lastPosValue 0
2019-09-03 20:23:49 RolloWoZi_SF_lastPosValue 0
2019-09-03 20:23:49 RolloWoZi_TF_lastPosValue 0
2019-09-03 20:23:49 RolloWoZi_TT_lastPosValue 0
2019-09-12 07:05:15 Rollo_Bad_PosValue 0
2019-09-12 07:04:47 Rollo_Bad_lastPosValue 100
2019-09-12 07:04:47 Rollo_Bad_nextAstroTimeEvent 12.09.2019 - 21:07
2019-09-12 07:30:27 Rollo_Eingangsflur_PosValue 0
2019-09-12 07:30:02 Rollo_Eingangsflur_lastPosValue 100
2019-09-12 07:30:02 Rollo_Eingangsflur_nextAstroTimeEvent 12.09.2019 - 19:49
2019-09-12 07:05:09 Rollo_Flur_PosValue 0
2019-09-12 07:04:47 Rollo_Flur_lastPosValue 100
2019-09-12 07:04:47 Rollo_Flur_nextAstroTimeEvent 12.09.2019 - 21:07
2019-09-12 06:30:22 Rollo_Kueche_PosValue 0
2019-09-12 06:30:01 Rollo_Kueche_lastPosValue 100
2019-09-12 06:30:01 Rollo_Kueche_nextAstroTimeEvent 12.09.2019 - 21:07
2019-09-10 19:08:30 Rollo_LeZi_Hinten_PosValue 0
2019-09-11 21:10:13 Rollo_LeZi_Hinten_lastPosValue 0
2019-09-12 07:04:47 Rollo_LeZi_Hinten_nextAstroTimeEvent 12.09.2019 - 21:07
2019-09-11 20:30:00 Rollo_LeZi_Seite_PosValue 0
2019-09-11 21:10:13 Rollo_LeZi_Seite_lastPosValue 100
2019-09-12 07:04:47 Rollo_LeZi_Seite_nextAstroTimeEvent 12.09.2019 - 21:07
2019-09-12 07:05:04 Rollo_SchlaZi_PosValue 100
2019-09-12 07:04:47 Rollo_SchlaZi_lastPosValue 80
2019-09-12 07:04:47 Rollo_SchlaZi_nextAstroTimeEvent 12.09.2019 - 21:07
2019-09-12 07:05:34 Rollo_SoZi_PosValue 100
2019-09-12 07:04:47 Rollo_SoZi_lastPosValue 20
2019-09-12 07:04:47 Rollo_SoZi_nextAstroTimeEvent 12.09.2019 - 21:07
2019-09-09 21:15:31 Rollo_Studio_hinten_PosValue 0
2019-09-12 07:04:47 Rollo_Studio_hinten_lastPosValue 0
2019-09-12 07:04:47 Rollo_Studio_hinten_nextAstroTimeEvent 12.09.2019 - 21:07
2019-09-07 09:07:13 Rollo_Studio_vorne_PosValue 0
2019-09-12 06:30:02 Rollo_Studio_vorne_lastPosValue 0
2019-09-12 06:30:02 Rollo_Studio_vorne_nextAstroTimeEvent 12.09.2019 - 21:07
2019-09-12 07:30:49 Rollo_WoZi_SF_PosValue 0
2019-09-12 07:30:02 Rollo_WoZi_SF_lastPosValue 100
2019-09-12 07:30:02 Rollo_WoZi_SF_nextAstroTimeEvent 12.09.2019 - 19:49
2019-09-12 07:05:28 Rollo_WoZi_TF_PosValue 0
2019-09-12 07:04:47 Rollo_WoZi_TF_lastPosValue 100
2019-09-12 07:04:47 Rollo_WoZi_TF_nextAstroTimeEvent 12.09.2019 - 21:07
2019-09-12 07:05:34 Rollo_WoZi_TT_PosValue 0
2019-09-12 07:04:47 Rollo_WoZi_TT_lastPosValue 100
2019-09-12 07:04:47 Rollo_WoZi_TT_nextAstroTimeEvent 12.09.2019 - 21:07
2019-09-09 19:16:14 ascEnable on
2019-09-02 08:58:42 controlShading off
2019-09-10 19:46:25 hardLockOut on
2019-09-06 10:10:25 partyMode off
2019-09-11 19:00:57 room_1.1_Wohnzimmer Rollo_WoZi_SF,Rollo_WoZi_TF,Rollo_WoZi_TT
2019-09-11 19:00:57 room_1.3_Eingangsflur Rollo_Eingangsflur
2019-09-11 19:00:57 room_1.4_Kueche Rollo_Kueche
2019-09-11 19:00:57 room_2.1_Flur Rollo_Flur
2019-09-11 19:00:57 room_2.2_Bad Rollo_Bad
2019-09-11 19:00:57 room_2.3_Schlafzimmer_Homematic Rollo_SchlaZi
2019-09-11 19:00:57 room_2.4_Sophie_Homematic Rollo_SoZi
2019-09-11 19:00:57 room_2.5_Leonie_Homematic Rollo_LeZi_Hinten,Rollo_LeZi_Seite
2019-09-11 19:00:57 room_3.1_Studio Rollo_Studio_hinten,Rollo_Studio_vorne
2019-09-06 13:41:59 selfDefense on
2019-09-12 07:30:49 state day open
2019-09-06 16:01:53 sunriseTimeWeHoliday on
2019-09-11 19:00:57 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollo_Bad
Rollo_Eingangsflur
Rollo_Flur
Rollo_Kueche
Rollo_LeZi_Hinten
Rollo_LeZi_Seite
Rollo_SchlaZi
Rollo_SoZi
Rollo_Studio_hinten
Rollo_Studio_vorne
Rollo_WoZi_SF
Rollo_WoZi_TF
Rollo_WoZi_TT
monitoredDevs:
ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:
RolloWoZi_TF_Merten userattr ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec
RolloWoZi_TF_Merten userattr ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec
Fenster_Bad:
Rollo_Bad ASC_WindowRec
Fenster_Eingangsflur:
RolloEingangsflur ASC_WindowRec
Rollo_Eingangsflur ASC_WindowRec
Fenster_Flur:
Rollo_Flur ASC_WindowRec
Fenster_LeZi_Hinten:
Rollo_LeZi_Hinten ASC_WindowRec
Fenster_LeZi_Seite:
Rollo_LeZi_Seite ASC_WindowRec
Fenster_Sophie:
Rollo_SoZi ASC_WindowRec
Fenster_links_Kueche:
RolloKueche ASC_WindowRec
Fenster_rechts_Kueche:
RolloKueche ASC_WindowRec
Fenstersensor_Kueche:
Rollo_Kueche ASC_WindowRec
GBS13:
ASControl ASC_residentsDev
LichtWetter:
ASControl ASC_twilightDevice
Residents:
ASControl ASC_residentsDev
Rollo_Bad:
Rollo_Eingangsflur:
Rollo_Flur:
Rollo_Kueche:
Rollo_LeZi_Seite:
Rollo_SchlaZi:
Rollo_SoZi:
Rollo_Studio_hinten:
Rollo_Studio_vorne:
Rollo_WoZi_SF:
Rollo_WoZi_TF:
Rollo_WoZi_TT:
Sophie:
Rollo_SoZi ASC_Roommate_Device
Terrassentuer:
RolloWoZi_TT ASC_WindowRec
Rollo_WoZi_TT ASC_WindowRec
WoZi_SF:
RolloWoZi_SF ASC_WindowRec
Rollo_WoZi_SF ASC_WindowRec
WoZi_TF:
RolloWoZi_TF ASC_WindowRec
Rollo_WoZi_TF ASC_WindowRec
rr_Birgit:
Rollo_SchlaZi ASC_Roommate_Device
rr_Leonie:
Rollo_LeZi_Hinten ASC_Roommate_Device
Rollo_LeZi_Seite ASC_Roommate_Device
Rollo_SchlaZi ASC_Roommate_Device
rr_Sophie:
Rollo_SoZi ASC_Roommate_Device
rr_Stephan:
Rollo_SchlaZi ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening NAUTIC
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_residentsDev GBS13
ASC_shuttersDriveOffset 120
ASC_twilightDevice LichtWetter
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Gruß
Stephan
Hallo Stephan,
Das ist definitiv kein ASC Problem. Im Reading ASC_ShuttersLastDrive steht bei allen day open und das pct steht auf 0 also offen. ASC hat den öffnen Befehl korrekt weiter gegeben. Mehr macht ASC auch nicht.
Du kannst gerne ASC deaktivieren und sporadisch versuchen die Rollos mittels das Rollo Device selbst auf und zu fahren.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 12 September 2019, 09:28:02
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg969635.html#msg969635
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg969654.html#msg969654
Hier wie es dazu kam.
Im Ergebnis ist ComfortOpen für Terrassentüren jetzt nutzlos. Abends fährt er ganz hoch tagsüber, fährt er nach einem manuellen schliessen (z.B. Mittagsschlaf) gar nicht mehr. In welchem Fall wird denn die ComfortOpen Position noch angefahren?
Bei Fenstern. Aber ich gebe Dir Recht. Kann man eigentlich auch raus schmeißen.
Wobei kann ja sein daß das Mütterchen beim öffnen des Fensters gerne mit Kissen raus schauen will.
Zitat von: CoolTux am 12 September 2019, 17:06:01
Bei Fenstern. Aber ich gebe Dir Recht. Kann man eigentlich auch raus schmeißen.
Wobei kann ja sein daß das Mütterchen beim öffnen des Fensters gerne mit Kissen raus schauen will.
Dann schlage ich ein Attribut ASCMuetterchenMode [on/off] vor ;)
Gibt es eine Auflistung was das setzen auf terrace so alle bewirkt in ASC?
Gruß Alex
Zitat von: majestro84 am 12 September 2019, 17:16:15
Gibt es eine Auflistung was das setzen auf terrace so alle bewirkt in ASC?
Gruß Alex
Mir nicht bekannt. Würde sagen Nein.
Ich schaue gerne noch mal drüber, auf jeden Fall ist es für den Aussperrschutz wichtig.
Aussperrschutz, kein comfort.... Ich meine da war noch was
selfDefense und gone
Ausserdem wenn man nach Hause kommt und Shading auf home beschränkt ist. Dann wird bei der Terrasse geschaut ob die Tür auf ist, wenn ja wird nicht in die Beschattung gefahren wenn der Status für Beschattung aktiv ist.
@Borkk:
ZitatIm Ergebnis ist ComfortOpen für Terrassentüren jetzt nutzlos. Abends fährt er ganz hoch tagsüber, fährt er nach einem manuellen schliessen (z.B. Mittagsschlaf) gar nicht mehr. In welchem Fall wird denn die ComfortOpen Position noch angefahren?
Ich nutze ComfortOpen z.B., wenn der Rollladen bereits geschlossen ist und ich die Terrassentür öffne (threestate=open), dann wird ComfortOpen-Position angefahren und beim Schließen der Tür wieder automatisch heruntergefahren. Im Gegensatz dazu wird beim KIppen der Balkontür (threestate=tilt) die Position Ventilate genutzt - finde ich so sehr praktisch und sollte daher unbedingt erhalten bleiben.
Gruß
eurofinder
Zitat von: CoolTux am 11 September 2019, 09:06:53
Hallo,
Hast Du zufällig schon neue/aktuelle Erkenntnisse?
Grüße
Sorry, bekomme aktuell komplett neue Heizungsrohre verlegt, mir fehlt gerade etwas Zeit.
Habe mal analog zu deinen einstellungen die Homematic-Fenstersensoren ebenfalls auf event-on-change bei state und battery gesetzt, es scheint aber beim alten Problem zu bleiben.
Bei den Eltakos hatte ich letztens auch keine Chance auf manual-Erkennung :(
Ich hoffe ich finde am Sonntag etwas Zeit zum weiter testen.
Grtz
Zitat von: C0mmanda am 12 September 2019, 20:07:30
Sorry, bekomme aktuell komplett neue Heizungsrohre verlegt, mir fehlt gerade etwas Zeit.
Habe mal analog zu deinen einstellungen die Homematic-Fenstersensoren ebenfalls auf event-on-change bei state und battery gesetzt, es scheint aber beim alten Problem zu bleiben.
Bei den Eltakos hatte ich letztens auch keine Chance auf manual-Erkennung :(
Ich hoffe ich finde am Sonntag etwas Zeit zum weiter testen.
Grtz
Mach in Ruhe. War nur zwischen gefragt :)
Zitat von: eurofinder am 12 September 2019, 19:50:15
@Borkk:Ich nutze ComfortOpen z.B., wenn der Rollladen bereits geschlossen ist und ich die Terrassentür öffne (threestate=open), dann wird ComfortOpen-Position angefahren und beim Schließen der Tür wieder automatisch heruntergefahren. Im Gegensatz dazu wird beim KIppen der Balkontür (threestate=tilt) die Position Ventilate genutzt - finde ich so sehr praktisch und sollte daher unbedingt erhalten bleiben.
Gruß
eurofinder
So mache ich es auch finde ich auch sehr gut so. Wie ist das nun in der aktuellen Version? Verstanden habe ich das Ich die Terrassentür öffne und die Rolllade hochfährt. Dann sollte sie doch beim schließen auch wieder runter fahren bzw bei Kipp auf Ventilate Position
Zitat von: eurofinder am 12 September 2019, 19:50:15
@Borkk:Ich nutze ComfortOpen z.B., wenn der Rollladen bereits geschlossen ist und ich die Terrassentür öffne (threestate=open), dann wird ComfortOpen-Position angefahren und beim Schließen der Tür wieder automatisch heruntergefahren. Im Gegensatz dazu wird beim KIppen der Balkontür (threestate=tilt) die Position Ventilate genutzt - finde ich so sehr praktisch und sollte daher unbedingt erhalten bleiben.
Gruß
eurofinder
Ganz genau so habe ich es auch genutzt und so sollte es auch sein.
Wenn der Rollo zur Terrasse, aus welchem Grund auch immer, geschlossen ist und ich öffne oder Klappe die Tür dann sollte (wenn konfiguriert) die Comfort oder VentilateOpen Position angefahren werden und beim Schliessen der Tür sollte der Rollo wieder geschlossen werden. Möchte ich das der Rollo ganz auf geht, drück ich auf den Taster (oder sage es Alexa) und lasse ihn hoch fahren.
Bei allem Respekt für den Wunsch von dancatt, das war Unsinn. Wer möchte das der Rollo in diesem Szenario ganz hochfährt, kann sich ja die ComfortOpen Position auf 99% konfigurieren.
@CoolTux: bitte schau dir das nochmal an. Es war ja schon mal so implementiert.
Das Argument mit 99 hatte ich auch. Hat aber wohl nicht gereicht.
Ich kann das auch wieder ausbauen. Nur einigen müssen wir uns auf etwas.
Also die bisherige Variante mit comfort und Ventilate fande ich deutlich besser wie auch eurofinder und Bork geschrieben haben. Also wenn es halbwegs geht bitte wieder zurück.
Zitat von: CoolTux am 12 September 2019, 21:43:15
Das Argument mit 99 hatte ich auch. Hat aber wohl nicht gereicht.
Ich kann das auch wieder ausbauen. Nur einigen müssen wir uns auf etwas.
Ich wäre für die ursprüngliche Version.
Rein von (meiner) Logik her:
Ventilate sollte immer angefahren werden wenn :
- Fenster/Tür auf Kipp
- Rolladen steht tiefer als Ventilate-Pos
Comfort-Open sollte immer angefahren werden wenn:
-Fenster/Tür open
- Rolladen tiefer steht als Comfort-open-Pos
Ausser ich stecke in der manual-blocking Time.
So war es ,,früher" doch auch programmiert oder?
Die Werte kann ich doch einstellen und habe somit in der Hand ob das Ding ganz hoch fährt oder eben nicht..?
@C0mmanda:
ZitatVentilate sollte immer angefahren werden wenn :
- Fenster/Tür auf Kipp
- Rolladen steht tiefer als Ventilate-Pos
Comfort-Open sollte immer angefahren werden wenn:
-Fenster/Tür open
- Rolladen tiefer steht als Comfort-open-Pos
Danke, dass du das nochmals so zusammengefasst hast.
Gruß
eurofinder
Zitat von: C0mmanda am 13 September 2019, 06:35:06
Rein von (meiner) Logik her:
Ventilate sollte immer angefahren werden wenn :
- Fenster/Tür auf Kipp
- Rolladen steht tiefer als Ventilate-Pos
Comfort-Open sollte immer angefahren werden wenn:
-Fenster/Tür open
- Rolladen tiefer steht als Comfort-open-Pos
Ausser ich stecke in der manual-blocking Time.
So war es ,,früher" doch auch programmiert oder?
Die Werte kann ich doch einstellen und habe somit in der Hand ob das Ding ganz hoch fährt oder eben nicht..?
So war es früher programmiert.
Allerdings ist es wichtig zu wissen daß man die Werte nicht so frei wählen kann wie man es sich denkt. Die Werte müssen immer Unterschiedlich sein. Also kann man eben nicht 100 wählen für Comfort sondern muss wenigstens 99 wählen für die Terrassentür. Aber ich schaue mal das wenn jemand 99 gewählt hat und es eine Terrassentür ist das dann 100 angefahren wird.
Zu dem Terrassentürthema noch zwei Anmerkungen:
- Für ZWave-Geräte ist "offen" = 99, nicht 100 (man kann das per eventMap umbiegen, aber man muß das wissen...). Stumpf 100 ist daher m.E. suboptimal.
- Ich habe 3 Terrassentüren. KEINE geht nach außen auf, 2 Schiebetüren, eine nach Innen... Die Annahme, alle Terrassentüren würden "voll öffnen" benötigen, ist also definitiv falsch ::) . (Die sind bei mir derzeit nur nicht als terrasse definiert, deswegen betrifft mich das nicht direkt).
Vielleicht wäre es zu den Punkten eine Idee, hinter "terrasse" noch ein ":nn" zuzulassen, dann kann jeder optional festlegen, wo der Rollladen denn hin soll, wenn er nicht 100 (oder 0 bei "ASC-Typ 1") haben will?
Das Problem mit den Terassentüren tritt vor allem dann auf, wenn zwischen Tür und Rollladen noch eine Insektenschutztür ist. Da ist normalerweise kaum Spielraum für den Rollladen, wenn der Insektenschutz da drunter durch muss. Eine Lösung wäre aus meiner Sicht, wenn der Zustand des Rollladens nicht aus der Position bestimmt würde, sondern aus der letzten Fahrt. Keine Ahnung, wieviel Aufwand und Probleme das bedeuten würde, aber damit könnte man für verschiedene Positionen gleiche Werte angeben. Es wird ja sicher einen Grund geben, warum das so gelöst ist, wie es derzeit ist. Dazu kommt, dass die Fahrten ja nicht wirklich zuverlässig erkannt werden. Bei mir stehen jetzt z.B. 11 von 12 Rollläden auf "manual", obwohl alle vom Modul geöffnet wurden und da eigentlich "day open" stehen sollte.
Den Vorschlag, die letzte Fahrt mit zu berücksichtigen, finde ich jedenfalls auf den ersten Blick sinnig, allerdings ggf. _zusätzlich_.
@ESP_Fan: Ist evtl. die Laufzeit zu lang? => ggf. per Attribut Erkennungszeit für manual verlängern.
Ich hab keine Ahnung, wie ASC erkennt, ob ein Rollladen manuell gefahren wurde, oder nicht. Ich hab mir da bisher auch keine Gedanken gemacht, weil ja trotzdem alles funktioniert.
Ich betreibe eine Eigenbaulösung mit dem Rollo-Modul, da bekomme ich immer drive-type "modul", außer ich schalte direkt am Rollladen ohne FHEM. ASC muss ja noch irgendwie unterscheiden, ob es die Fahrt selber ausgelöst hat, oder eben manuell eingegriffen wurde. Wenn das über die Fahrtzeiten passiert, kann das schon sein, dass ich da etwas großzügige Zeitangaben drin habe, einfach um zu gewährleisten, dass die Endpositionen sicher angefahren werden.
Ich komme gerade nicht mit...
Gibt es das nicht alles in ASC schon?
Man kann die ASC_Open_Pos und ASC_Closed_Pos eintragen. Das mit dem Insektenschutz verstehe ich mechanisch, hab das gleiche Problem aber was hat das mit der Lüften Position zu tun? Man braucht auch keine terrasse:nn, dafür gibt es doch die ComfortOpen und VentilateOpen Positionen. Und ASC kennt fast ein Duzend Gründe warum ein Rollo gefahren wurde, natürlich auch eine manuelle Fahrt.
C0mmanda hat es genau richtig zusammengefasst.
Ein Problem bekommst Du in dem Augenblick, wenn Du den Rollladen definitiv auf 100% offen haben musst, um den Insektenschutz aufzubekommen, aber als comfort-open nicht 100% einstellen kannst, weil die Position sich von der offen-Position ja unterscheiden muss. Dann hilft es Dir gar nix, wenn ASC auf comfort-open fährt, das Fliegengitter bleibt am Rollladen hängen.
Und zur blocking-Time: Die sollte für Beschattung und Nachtfahrten gelten, aber nicht für comfort-open. Wenn ich zur Terassentür raus will, soll der Rolladen hoch fahren und dort bleiben, bis ich die Tür wieder schließe.
Zitat von: ESP_Fan am 13 September 2019, 11:53:26
Und zur blocking-Time: Die sollte [...]
Falls sich das auf meinen Hinweis bezieht: Siehe Attribut "ASC_DriveUpMaxDuration" - daraus leitet ASC ab, ob eine Fahrt "manuell" ist: kommt das Event später als das+5 Sekunden nach Ablauf der Zeit, nachdem ein Fahrbefehl von ASC abgesetzt wurde, wird es als manuelle Fahrt bewertet. Kann also auch passieren, wenn ein Modul ständig pollt und immer wieder denselben unveränderten Stand als Event liefert.
Zitat von: Beta-User am 13 September 2019, 12:05:33
Falls sich das auf meinen Hinweis bezieht: Siehe Attribut "ASC_DriveUpMaxDuration" - daraus leitet ASC ab, ob eine Fahrt "manuell" ist: kommt das Event später als das+5 Sekunden nach Ablauf der Zeit, nachdem ein Fahrbefehl von ASC abgesetzt wurde, wird es als manuelle Fahrt bewertet. Kann also auch passieren, wenn ein Modul ständig pollt und immer wieder denselben unveränderten Stand als Event liefert.
Ich werde mal testen mit dem Wert. Bisher war der bei mir aber eher 2 bis 3 Sekunden zu kurz eingestellt, werde mal auf realistische Werte ändern.
Zitat von: CoolTux am 12 September 2019, 07:49:18
Gut wäre auch wenn Du bei Problemen erstmal ein Update auf die aktuelle 0.6.31 machst.
Dann kann ich basierend darauf mir dir Stellen anschauen.
So, ich bin wieder zu Hause und habe ein Update auf 0.6.31 gemacht und anbei die Listings der Devices. Am Sonntag fahre ich wieder für 2 Tage weg, da kann ich das noch mal testen.
ASC Device
Internals:
.FhemMetaInternals 1
FUUID 5c5344d6-f33f-ce3b-e8f4-955f5802f7031218
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.31-s20147/2019-09-11 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME AutoShuttersControl
NOTIFYDEV global,AutoShuttersControl,Rolllade_Badezimmer,Rolllade_HWRaum,Rolllade_Kinderzimmer,Rolllade_Kueche,Rolllade_Schlafzimmer,Rolllade_Wohnzimmer,Twilight,rgr_Bewohner,Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite,Terrassentuer_Wohnzimmer,Fenster_Kueche,Fenster_Badezimmer,Fenster_Schlafzimmer,Fenster_Hauswirtschaftsraum,Fenster_Kinderzimmer
NR 212
NTFY_ORDER 51-AutoShuttersControl
STATE selfDefense inactive
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.31
.attraggr:
.attrminint:
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-06-30 11:58:31 .monitoredDevs {"Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite":{"Rolllade_Wohnzimmer":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade_Kinderzimmer":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade_HWRaum":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade_Schlafzimmer":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade_Badezimmer":"ASC_BrightnessSensor","Rolllade_Kueche":"ASC_BrightnessSensor"},"Fenster_Badezimmer":{"Rolllade_Badezimmer":"ASC_WindowRec"},"Fenster_Kueche":{"Rolllade_Kueche":"ASC_WindowRec"},"rgr_Bewohner":{"AutoShuttersControl":"ASC_residentsDev"},"Twilight":{"AutoShuttersControl":"ASC_twilightDevice"},"Terrassentuer_Wohnzimmer":{"Rolllade_Wohnzimmer":"ASC_WindowRec"},"Fenster_Kinderzimmer":{"Rolllade_Kinderzimmer":"ASC_WindowRec"},"Fenster_Schlafzimmer":{"Rolllade_Schlafzimmer":"ASC_WindowRec"},"Fenster_Hauswirtschaftsraum":{"Rolllade_HWRaum":"ASC_WindowRec"}}
2019-09-13 11:54:42 Rolllade_Badezimmer_PosValue 100
2019-09-13 07:00:58 Rolllade_Badezimmer_lastPosValue 0
2019-09-13 11:09:22 Rolllade_Badezimmer_nextAstroTimeEvent 13.09.2019 - 19:46
2019-09-13 11:54:41 Rolllade_HWRaum_PosValue 100
2019-09-13 07:30:56 Rolllade_HWRaum_lastPosValue 0
2019-09-13 11:09:23 Rolllade_HWRaum_nextAstroTimeEvent 13.09.2019 - 19:46
2019-09-13 11:09:46 Rolllade_Kinderzimmer_PosValue 8
2019-09-12 17:30:01 Rolllade_Kinderzimmer_lastPosValue 100
2019-09-13 11:09:23 Rolllade_Kinderzimmer_nextAstroTimeEvent 13.09.2019 - 17:30
2019-09-13 11:54:41 Rolllade_Kueche_PosValue 100
2019-09-13 08:15:21 Rolllade_Kueche_lastPosValue 0
2019-09-13 11:09:23 Rolllade_Kueche_nextAstroTimeEvent 13.09.2019 - 19:46
2019-09-13 11:54:43 Rolllade_Schlafzimmer_PosValue 100
2019-09-13 08:00:54 Rolllade_Schlafzimmer_lastPosValue 0
2019-09-13 11:09:23 Rolllade_Schlafzimmer_nextAstroTimeEvent 13.09.2019 - 19:15
2019-09-13 11:54:48 Rolllade_Wohnzimmer_PosValue 100
2019-08-01 22:00:01 Rolllade_Wohnzimmer_lastDelayPosValue 10
2019-09-12 22:00:01 Rolllade_Wohnzimmer_lastPosValue 100
2019-09-13 11:09:23 Rolllade_Wohnzimmer_nextAstroTimeEvent 13.09.2019 - 19:46
2019-09-13 09:45:35 ascEnable on
2019-08-07 20:48:02 controlShading on
2019-06-30 11:44:06 hardLockOut off
2019-07-24 07:11:48 partyMode off
2019-09-13 11:09:15 room_HomeMatic_Rollladen Rolllade_Badezimmer,Rolllade_HWRaum,Rolllade_Kinderzimmer,Rolllade_Kueche,Rolllade_Schlafzimmer,Rolllade_Wohnzimmer
2019-09-06 20:04:26 selfDefense on
2019-09-13 11:54:48 state selfDefense inactive
2019-06-30 11:44:06 sunriseTimeWeHoliday off
2019-09-13 11:09:15 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rolllade_Badezimmer
Rolllade_HWRaum
Rolllade_Kinderzimmer
Rolllade_Kueche
Rolllade_Schlafzimmer
Rolllade_Wohnzimmer
monitoredDevs:
Fenster_Badezimmer:
Rolllade_Badezimmer ASC_WindowRec
Fenster_Hauswirtschaftsraum:
Rolllade_HWRaum ASC_WindowRec
Fenster_Kinderzimmer:
Rolllade_Kinderzimmer ASC_WindowRec
Fenster_Kueche:
Rolllade_Kueche ASC_WindowRec
Fenster_Schlafzimmer:
Rolllade_Schlafzimmer ASC_WindowRec
Rolllade_Badezimmer:
Rolllade_HWRaum:
Rolllade_Kinderzimmer:
Rolllade_Kueche:
Rolllade_Schlafzimmer:
Rolllade_Wohnzimmer:
Terrassentuer_Wohnzimmer:
Rolllade_Wohnzimmer ASC_WindowRec
Twilight:
AutoShuttersControl ASC_twilightDevice
Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite:
Rolllade_Badezimmer ASC_BrightnessSensor
Rolllade_HWRaum ASC_BrightnessSensor
Rolllade_Kinderzimmer ASC_BrightnessSensor
Rolllade_Kueche ASC_BrightnessSensor
Rolllade_Schlafzimmer ASC_BrightnessSensor
Rolllade_Wohnzimmer ASC_BrightnessSensor
rgr_Bewohner:
AutoShuttersControl ASC_residentsDev
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening REAL
ASC_autoAstroModeMorning REAL
ASC_autoShuttersControlComfort off
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 3:3
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp 3
ASC_residentsDev rgr_Bewohner
ASC_tempSensor Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite:temperature
ASC_twilightDevice Twilight
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rollladen
verbose 0
Rolllade Unten
Historie löschen
Internals:
.eventMapCmd 100%:noArg 0%:noArg
.triggerUsed 1
DEF 4F1D8D
FUUID 5c9270a9-f33f-ce3b-8040-41423584bae5a992
HMUART_EG_MSGCNT 5
HMUART_EG_RAWMSG 0501004210A4104F1D8D0B98D00601C800
HMUART_EG_RSSI -66
HMUART_EG_TIME 2019-09-13 11:54:41
HMUART_OG_MSGCNT 5
HMUART_OG_RAWMSG 0500004110A4104F1D8D0B98D00601C800
HMUART_OG_RSSI -65
HMUART_OG_TIME 2019-09-13 11:54:41
IODev HMUART_EG
LASTInputDev HMUART_OG
MSGCNT 10
NAME Rolllade_Kueche
NOTIFYDEV global
NR 218
NTFY_ORDER 50-Rolllade_Kueche
STATE 100
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:10 - t:10 s:4F1D8D d:0B98D0 0601C800
protLastRcv 2019-09-13 11:54:41
protRcv 4 last_at:2019-09-13 11:54:41
protResnd 2 last_at:2019-09-13 11:09:45
protSnd 6 last_at:2019-09-13 11:54:41
protState CMDs_done
rssi_HMUART_EG cnt:3 min:-77 max:-74 avg:-75.66 lst:-77
rssi_at_HMUART_EG cnt:5 min:-69 max:-66 avg:-67.59 lst:-66
rssi_at_HMUART_OG cnt:5 min:-65 max:-64 avg:-64.59 lst:-65
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-09-13 11:09:23 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.6.31 1
2019-03-20 17:56:09 .D-devInfo 010100
2019-03-20 17:56:09 .D-stc 30
2019-03-20 17:56:19 .R-confBtnTime permanent
2019-03-20 17:56:19 .R-intKeyVisib invisib
2019-03-20 17:56:19 .R-localResDis off
2019-03-20 17:56:23 .R-refRunCounter 0
2019-03-20 17:56:23 .R-statusInfoMinDly 2 s
2019-03-20 17:56:23 .R-statusInfoRandom 1 s
2019-03-20 17:56:23 .R-transmitTryMax 6
2019-03-31 13:38:26 .peerListRDate 2019-03-31 13:38:26
2019-09-13 11:54:41 .protLastRcv 2019-09-13 11:54:41
2019-05-21 11:48:35 ASC_Enable on
2019-09-13 11:54:41 ASC_ShuttersLastDrive residents home
2019-09-13 11:09:23 ASC_Time_DriveDown 13.09.2019 - 19:46
2019-09-13 11:09:23 ASC_Time_DriveUp 14.09.2019 - 08:15
2019-09-13 11:54:17 CommandAccepted yes
2019-03-20 17:56:09 D-firmware 2.11
2019-03-20 17:56:09 D-serialNr NEQ1215096
2019-03-31 13:38:25 PairedTo 0x0B98D0
2019-03-31 13:38:18 R-driveDown 17.8 s
2019-03-31 13:38:26 R-driveTurn 1 s
2019-03-31 13:38:18 R-driveUp 19 s
2019-03-20 17:56:19 R-pairCentral 0x0B98D0
2019-03-20 17:56:23 R-powerUpAction off
2019-03-20 17:56:23 R-sign off
2019-03-31 13:38:25 RegL_00. 00:00 02:01 0A:0B 0B:98 0C:D0 15:FF 18:00
2019-03-31 13:38:26 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:B2 0D:00 0E:BE 0F:0A 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-09-13 11:09:18 associatedWith AutoShuttersControl
2019-09-13 11:54:41 deviceMsg on (to VCCU)
2019-09-13 11:54:41 level 100
2019-09-13 11:54:41 motor stop:on
2019-09-13 11:54:41 pct 100
2019-03-20 17:56:17 powerOn 2019-03-20 17:56:17
2019-09-13 11:54:41 recentStateType info
2019-03-20 18:03:15 sabotageAttackId_ErrIoId_4B2646 cnt:36
2019-03-20 18:03:15 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 36
2019-09-13 11:54:41 state on
2019-09-13 11:54:41 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 16
cSnd 010B98D04F1D8D010E,110B98D04F1D8D0201C8
dlvlCmd ++A0110B98D04F1D8D0201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +4F1D8D,00,00,00
nextSend 1568368481.41944
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F1D8D
00
00
00
mRssi:
mNo 10
io:
HMUART_EG:
-62
-62
HMUART_OG:
-65
-65
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART_EG
flg A
ts 1568368481.06944
ack:
HASH(0x54bc998)
1080020B98D04F1D8D00
rssi:
HMUART_EG:
avg -75.6666666666667
cnt 3
lst -77
max -74
min -77
at_HMUART_EG:
avg -67.6
cnt 5
lst -66
max -66
min -69
at_HMUART_OG:
avg -64.6
cnt 5
lst -65
max -64
min -65
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
.mId 006A
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down brightness
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 600
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Self_Defense_Mode absent
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 45
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 45
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 08:15
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec Fenster_Kueche
ASC_WindowRec_subType threestate
IOgrp VCCU
autoReadReg 4_reqStatus
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
devStateIcon (0).*:fts_shutter_100 (8$|9$|1[0-8]$).*:fts_shutter_90 (18|19|2[0-8]).*:fts_shutter_80 (28|29|3[0-8]).*:fts_shutter_70 (38|39|4[0-8]).*:fts_shutter_60 (48|49|5[0-8]).*:fts_shutter_50 (58|59|6[0-8]).*:fts_shutter_40 (68|69|7[0-8]).*:fts_shutter_30 (78|79|8[0-8]).*:fts_shutter_20 (88|89|9[0-8]).*:fts_shutter_10 (100):fts_shutter_0
eventMap on:100% off:0%
expert 2_raw
firmware 2.11
icon fts_shutter_updown
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room HomeMatic,Rollladen
serialNr NEQ1215096
stateFormat pct
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd pct:up:stop:down
Rolllade Oben
Historie löschen
Internals:
.eventMapCmd 100%:noArg 0%:noArg
DEF 4F1DA6
FUUID 5c97ae9a-f33f-ce3b-a83a-fac3b4201c5f5a24
HMUART_EG_MSGCNT 2
HMUART_EG_RAWMSG 0501004586A4104F1DA60B98D0060110004C
HMUART_EG_RSSI -69
HMUART_EG_TIME 2019-09-13 11:09:51
HMUART_OG_MSGCNT 2
HMUART_OG_RAWMSG 0500003E86A4104F1DA60B98D0060110004C
HMUART_OG_RSSI -62
HMUART_OG_TIME 2019-09-13 11:09:51
IODev HMUART_OG
LASTInputDev HMUART_EG
MSGCNT 4
NAME Rolllade_Kinderzimmer
NOTIFYDEV global
NR 220
NTFY_ORDER 50-Rolllade_Kinderzimmer
STATE 8
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:86 - t:10 s:4F1DA6 d:0B98D0 060110004C
protLastRcv 2019-09-13 11:09:46
protRcv 1 last_at:2019-09-13 11:09:46
protResnd 1 last_at:2019-09-13 11:09:45
protSnd 3 last_at:2019-09-13 11:09:51
protState CMDs_done
rssi_HMUART_EG cnt:1 min:-76 max:-76 avg:-76 lst:-76
rssi_at_HMUART_EG cnt:2 min:-69 max:-69 avg:-69 lst:-69
rssi_at_HMUART_OG cnt:2 min:-62 max:-62 avg:-62 lst:-62
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-09-13 11:09:23 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.6.31 1
2019-03-24 17:21:46 .D-devInfo 010100
2019-03-24 17:21:46 .D-stc 30
2019-03-24 17:21:55 .R-confBtnTime permanent
2019-03-24 17:21:55 .R-intKeyVisib invisib
2019-03-24 17:21:55 .R-localResDis off
2019-03-24 17:21:56 .R-refRunCounter 0
2019-03-24 17:21:56 .R-statusInfoMinDly 2 s
2019-03-24 17:21:56 .R-statusInfoRandom 1 s
2019-03-24 17:21:56 .R-transmitTryMax 6
2019-03-31 13:30:11 .peerListRDate 2019-03-31 13:30:11
2019-09-13 11:09:46 .protLastRcv 2019-09-13 11:09:46
2019-05-21 11:48:35 ASC_Enable on
2019-09-13 11:09:46 ASC_ShuttersLastDrive night close
2019-09-13 11:09:23 ASC_Time_DriveDown 13.09.2019 - 17:30
2019-09-13 11:09:23 ASC_Time_DriveUp 14.09.2019 - 07:05
2019-09-09 17:30:01 CommandAccepted yes
2019-03-24 17:21:46 D-firmware 2.11
2019-03-24 17:21:46 D-serialNr NEQ1215071
2019-03-31 13:30:10 PairedTo 0x0B98D0
2019-03-31 13:28:58 R-driveDown 30.1 s
2019-03-31 13:30:11 R-driveTurn 1 s
2019-03-31 13:29:55 R-driveUp 31.5 s
2019-03-24 17:21:55 R-pairCentral 0x0B98D0
2019-03-24 17:21:56 R-powerUpAction off
2019-03-24 17:21:56 R-sign off
2019-03-31 13:30:10 RegL_00. 00:00 02:01 0A:0B 0B:98 0C:D0 15:FF 18:00
2019-03-31 13:30:11 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:2D 0D:01 0E:3B 0F:0A 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-09-13 11:09:18 associatedWith AutoShuttersControl
2019-09-13 11:09:46 deviceMsg 8 (to VCCU)
2019-09-13 11:09:46 level 8
2019-09-13 11:09:46 motor stop:8
2019-09-13 11:09:46 pct 8
2019-03-29 16:46:47 powerOn 2019-03-29 16:46:47
2019-09-13 11:09:46 recentStateType info
2019-03-24 17:25:27 sabotageAttackId_ErrIoId_4B2646 cnt:24
2019-03-24 17:25:27 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 24
2019-09-13 11:09:46 state 8
2019-09-13 11:09:46 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 134
cSnd ,010B98D04F1DA6010E
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +4F1DA6,00,00,00
nextSend 1568365791.59325
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F1DA6
00
00
00
mRssi:
mNo 86
io:
HMUART_EG:
-69
-69
HMUART_OG:
-62
-62
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART_OG
flg A
ts 1568365791.28068
ack:
HASH(0x54bc0e0)
8680020B98D04F1DA600
rssi:
HMUART_EG:
avg -76
cnt 1
lst -76
max -76
min -76
at_HMUART_EG:
avg -69
cnt 2
lst -69
max -69
min -69
at_HMUART_OG:
avg -62
cnt 2
lst -62
max -62
min -62
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
.mId 006A
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite:brightness -1:-1
ASC_Closed_Pos 8
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down brightness
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up off
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 600
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Self_Defense_Mode gone
ASC_Shading_Angle_Left 85
ASC_Shading_Angle_Right 85
ASC_Shading_Direction 45
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 0
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 17:30
ASC_Time_Up_Early 07:00
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec Fenster_Kinderzimmer
ASC_WindowRec_subType threestate
IOgrp VCCU
autoReadReg 4_reqStatus
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
devStateIcon (0).*:fts_shutter_100 (8$|9$|1[0-8]$).*:fts_shutter_90 (18|19|2[0-8]).*:fts_shutter_80 (28|29|3[0-8]).*:fts_shutter_70 (38|39|4[0-8]).*:fts_shutter_60 (48|49|5[0-8]).*:fts_shutter_50 (58|59|6[0-8]).*:fts_shutter_40 (68|69|7[0-8]).*:fts_shutter_30 (78|79|8[0-8]).*:fts_shutter_20 (88|89|9[0-8]).*:fts_shutter_10 (100):fts_shutter_0
eventMap on:100% off:0%
expert 2_raw
firmware 2.11
icon fts_shutter_updown
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room HomeMatic,Rollladen
serialNr NEQ1215071
stateFormat pct
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd pct:up:stop:down
Und ich habe noch mal eine andere Frage, wo wir uns schon mal drüber unterhalten haben. Bei Dir im Modul müssen ja alle Position (Closed Pos ,Open Pos, Comfort Open,Ventilate, Shading) unterschiedlich sein. Was natürlich kollidiert mit dem Wunsch, das manche Rollladen Nacht halt nicht auf 0% runterfahren sollen, bei der Beschattung aber schon. Hattest Du Dir schon mal Gedanken gemacht, noch 1-2 zusätzliche Positionen für NightClose und DayOpen Position? Dann würde Closed Pos ,Open Pos die Rollladen Endpunkte definieren und man könnte trotzdem frei die Position für Nachts/Tagsüber einstellen. Ich hoffe, ich habe das Verständlich erklärt, was ich meine 8) 8) 8)
Ich hab jetzt nicht jede Seite hier gelesen, weil es ein sehr aktiver Thread ist - also sorry, falls das schon mal zur Sprache kam ;D
In der aktuell auf Github unter devel zu habenden Version 0.6.32 ist neu das Attribut ASC_Sleep_Pos hinzugekommen. Getestet habe ich das schon mit den festen Astro oder Time Zeiten. Ich muss es nur noch für brightness anpassen.
Also JA ich habe mir Gedanken gemacht.
Zitat von: CoolTux am 13 September 2019, 12:58:44
In der aktuell auf Github unter devel zu habenden Version 0.6.32 ist neu das Attribut ASC_Sleep_Pos hinzugekommen. Getestet habe ich das schon mit den festen Astro oder Time Zeiten. Ich muss es nur noch für brightness anpassen.
Also JA ich habe mir Gedanken gemacht.
Ach geil, vielen Dank :-) Erstmal die Dev installieren
Zitat von: CoolTux am 13 September 2019, 12:58:44
In der aktuell auf Github unter devel zu habenden Version 0.6.32 ist neu das Attribut ASC_Sleep_Pos hinzugekommen. Getestet habe ich das schon mit den festen Astro oder Time Zeiten. Ich muss es nur noch für brightness anpassen.
Also JA ich habe mir Gedanken gemacht.
Ach, fast überlesen: mit Brightness geht es noch nicht - ich kann es dann gerne testet
Zitat von: ESP_Fan am 13 September 2019, 11:53:26
Ein Problem bekommst Du in dem Augenblick, wenn Du den Rollladen definitiv auf 100% offen haben musst, um den Insektenschutz aufzubekommen, aber als comfort-open nicht 100% einstellen kannst, weil die Position sich von der offen-Position ja unterscheiden muss. Dann hilft es Dir gar nix, wenn ASC auf comfort-open fährt, das Fliegengitter bleibt am Rollladen hängen.
Und zur blocking-Time: Die sollte für Beschattung und Nachtfahrten gelten, aber nicht für comfort-open. Wenn ich zur Terassentür raus will, soll der Rolladen hoch fahren und dort bleiben, bis ich die Tür wieder schließe.
Sorry aber für mich ist ComfortOpen scheinbar was anderes als für dich. Ich hatte mir das auch schon vor ASC selbst gebaut. Wenn der Rollo zu ist und ich öffne das Fenster zum Lüften, dann soll der Rollo so weit aufgehen, das die Schlitze Luft durchlassen. Das ich für "offen" und gekippt verschiedene Werte eintragen kann ist gut, bräuchte ich aber theoretisch nicht.
Vielleicht liegt hier auch nur ein Verständnisproblem vor.
@CoolTux
Wenn ASC_Ventilate_Window_Open=on dazu führt, das der Rollo sowohl bei gekippten
und geöffneten Fenster in ASC_Ventilate_Pos gefahren wird. Könnte man ASC_ComfortOpen_Pos so lassen. Dann verstehe ich auch die Logik und die Problematik mit 99% vs 100% wäre ja für die gelöst, die es so einsetzen möchten. Allerdings würde ich dann das Attribut "ASC_ComfortOpen_Pos" in ein on/off Attribut ändern, wenn der Rollo dann sowieso auf 100% fährt, wenn das Fenster geöffnet wird.
(Im Wiki gibt es noch eine ASC_Pos_after_ComfortOpen, gibts die noch? ?!?! )
Zitat von: Borkk am 13 September 2019, 14:02:54
Sorry aber für mich ist ComfortOpen scheinbar was anderes als für dich. Ich hatte mir das auch schon vor ASC selbst gebaut. Wenn der Rollo zu ist und ich öffne das Fenster zum Lüften, dann soll der Rollo so weit aufgehen, das die Schlitze Luft durchlassen. Das ich für "offen" und gekippt verschiedene Werte eintragen kann ist gut, bräuchte ich aber theoretisch nicht.
Vielleicht liegt hier auch nur ein Verständnisproblem vor.
@CoolTux
Wenn ASC_Ventilate_Window_Open=on dazu führt, das der Rollo sowohl bei gekippten und geöffneten Fenster in ASC_Ventilate_Pos gefahren wird. Könnte man ASC_ComfortOpen_Pos so lassen. Dann verstehe ich auch die Logik.
Im Wiki gibt es noch eine ASC_Pos_after_ComfortOpen ?!?!
ZitatIm Wiki gibt es noch eine ASC_Pos_after_ComfortOpen ?!?!
Das ist alt. Gibt es nicht mehr.
Ich schaue mir am Wochenende das Thema ComfortOpen noch einmal an.
sorry, hab in meinem Beitrag noch was ergänzt...
Ich habe mir eben auch noch mal ein paar Gedanken gemacht und möchte folgenden Vorschlag machen.
Es sollte keinen Unterscheidung zwischen ,,window" und ,,terrace" beim Thema Lüften geben.
Das Attribut ,,ASC_Ventilate_Window_Open" könnte man zu ,,ASC_Window_Open" machen, mit folgender Auswahl:
open = Wenn Tür/ Fenster auf ,,Open" geht und Rollo <,,ASC_ComfortOpen_Pos" ist wird ,,ASC_ComfortOpen_Pos" angefahren.
forcedOpen = Wenn Tür/ Fenster auf ,,Open" geht und Rollo <,,ASC_Open_Pos" ist wird ,,ASC_Open_Pos" angefahren (um das 99% Problem zu lösen)
ventilate = Wenn Tür/ Fenster auf ,,Open" geht und Rollo <,, ASC_Ventilate_Pos" ist wird ,,ASC_Ventilate_Pos" angefahren.
Off (oder nicht gesetzt) = Wenn Tür/ Fenster auf ,,Open" geht passiert nichts
Wenn ,,ASC_Ventilate_Pos" konfiguriert ist wird diese Position angefahren wenn Tür/Fenster auf ,,tilted" geht und der Rollo < ,,ASC_Ventilate_Pos" ist.
Zitat von: Borkk am 13 September 2019, 14:52:39
Ich habe mir eben auch noch mal ein paar Gedanken gemacht und möchte folgenden Vorschlag machen.
Es sollte keinen Unterscheidung zwischen ,,window" und ,,terrace" beim Thema Lüften geben.
Das Attribut ,,ASC_Ventilate_Window_Open" könnte man zu ,,ASC_Window_Open" machen, mit folgender Auswahl:
open = Wenn Tür/ Fenster auf ,,Open" geht und Rollo <,,ASC_ComfortOpen_Pos" ist wird ,,ASC_ComfortOpen_Pos" angefahren.
forcedOpen = Wenn Tür/ Fenster auf ,,Open" geht und Rollo <,,ASC_Open_Pos" ist wird ,,ASC_Open_Pos" angefahren (um das 99% Problem zu lösen)
ventilate = Wenn Tür/ Fenster auf ,,Open" geht und Rollo <,, ASC_Ventilate_Pos" ist wird ,,ASC_Ventilate_Pos" angefahren.
Off (oder nicht gesetzt) = Wenn Tür/ Fenster auf ,,Open" geht passiert nichts
Wenn ,,ASC_Ventilate_Pos" konfiguriert ist wird diese Position angefahren wenn Tür/Fenster auf ,,tilted" geht und der Rollo < ,,ASC_Ventilate_Pos" ist.
Finde ich nicht Zielführend.
ComfortOpen war so gedacht das die Rollos eine höhere Position anfahren wie bei Ventilate und dies sollte dazu dienen um bei Terrassen raus gehen zu können oder bei Fenstern sich rauslehnen zu können ohne groß was machen zu müssen ausser das Fenster/Tür zu öffnen.
Hallo,
habe mal euer neue Attribut ASC_Down bzw ASC_Up "roommate" probiert, hatte das ja mal angeregt. Habe es gestern abend vor dem Bettgehen eingestellt, dann sind die Rollläden per roommate runtergefahren worden und wie ich um 22:00 Uhr per roommate den Rollladen vom einen Kinderzimmer wieder hochfahren wollte passierte da nichts.
Habe dann mal im Shutterinformations geschaut bezüglich fahren, Zeiten usw. da stand als ASC_Up und _Down jeweils roommate drin, als next Drive Up bzw. Down steht auch eine Uhrzeit drin, ist jetzt aber nicht mehr Astro sondern eine andere Uhrzeit. Habe heute nochmal geschaut aber der Rollladen ist über das Modul nicht mehr zum fahren zu überreden, habe roommate mehrmals probiert, roommate-Einstellung wieder auf Astro zurückgestellt und Timer und notify erneuert, er fährt nicht.
Habe ihn jetzt mal händisch bewegt, mal sehen wie die Sache heute Abend ausschaut.
Hat da jemand eine Idee oder ist da vielleicht noch ein Bug vorhanden?
Gruß Markus
Zitat von: CoolTux am 13 September 2019, 15:14:11
Finde ich nicht Zielführend.
ComfortOpen war so gedacht das die Rollos eine höhere Position anfahren wie bei Ventilate und dies sollte dazu dienen um bei Terrassen raus gehen zu können oder bei Fenstern sich rauslehnen zu können ohne groß was machen zu müssen ausser das Fenster/Tür zu öffnen.
Genau da lag ja auch mein Denkfehler. Ist aber mit meinem Vorschlag umgesetzt.
Wenn ich das richtig verstehe setzt heute ein ,,ASC_Ventilate_Window_Open=on den Wert ",,ASC_ComfortOpen_Pos" außer Kraft da auch bei Tür/Fenster "open" die " ASC_Ventilate_Pos" angefahren wird, oder?
Statt [on / off] wäre dann [Ventilate/Open] auszuwählen. ForcedOpen wäre dann das was du heute eingebaut hast, das der Rollo bei open auf jeden Fall auf 100% fährt ohne das ComfortOpen konfiguriert werden muss.
Also im Grunde nichts Neues, nur anderes konfiguriert.
Zitat von: meier81 am 13 September 2019, 15:42:39
Hallo,
habe mal euer neue Attribut ASC_Down bzw ASC_Up "roommate" probiert, hatte das ja mal angeregt. Habe es gestern abend vor dem Bettgehen eingestellt, dann sind die Rollläden per roommate runtergefahren worden und wie ich um 22:00 Uhr per roommate den Rollladen vom einen Kinderzimmer wieder hochfahren wollte passierte da nichts.
Habe dann mal im Shutterinformations geschaut bezüglich fahren, Zeiten usw. da stand als ASC_Up und _Down jeweils roommate drin, als next Drive Up bzw. Down steht auch eine Uhrzeit drin, ist jetzt aber nicht mehr Astro sondern eine andere Uhrzeit. Habe heute nochmal geschaut aber der Rollladen ist über das Modul nicht mehr zum fahren zu überreden, habe roommate mehrmals probiert, roommate-Einstellung wieder auf Astro zurückgestellt und Timer und notify erneuert, er fährt nicht.
Habe ihn jetzt mal händisch bewegt, mal sehen wie die Sache heute Abend ausschaut.
Hat da jemand eine Idee oder ist da vielleicht noch ein Bug vorhanden?
Gruß Markus
Hallo Markus,
Ich hatte ja vor Wochen um Tests gebeten auf GitHub. Ich habe dann zwei drei kurze Tests gemacht und da hat es geklappt.
Nachts bewegen sich die Rollos bei Roommate natürlich nicht da weiterhin eine Nacht und Trägerkennung läuft. Am Tag sollten sie aber fahren wenn Roommate verstellt wird. Aber da fällt mir was ein. Du musst mal bitte die Zeiten für late und early bei evening und morning sehr eng und früh oder spät setzen. Halt angepasst an eure schlafend Zeit.
Das Problem ist das morgens keine Fahrten nachgeholt werden. Es muss also schon Tag sein für ASC damit er dann entsprechend bei Roommate auch öffnet. Sonst bleibt er zu und Roommate auf Home und die Fahrt wird nicht nachgeholt.
Einzige Möglichkeit ich mache es so das Tageszeiten nicht beachtet werden bei Roommate. Dann fährt halt das Rollo morgens um 4Uhr im Volldunkel bei Roommate awoken oder home hoch.
Vorschläge?
Hey, hab mal die v0.6.32 installiert. Aller Rollläden sind um 19:45 wegen Night Close runtergefahren worden. Brightness war nicht erreicht und keine Rolllade steht auf 19:45 Night Close.
Merkwürdig.
Nachdem ich heute ASC_DriveUpMaxDuration auf richtige Werte eingestellt habe, sind nun alle Rollläden auch richtig erkannt worden, überall steht jetzt "night close" als letzte Fahrt. Mir war nicht klar gewesen, dass das Rollo-Modul auch noch Zeitaufschläge zu den gestoppten Fahrtzeiten addiert, deshalb waren meine Einstellungen vorher zu niedrig. Ergebnis war, dass die Fahrten meistens als "manual" erkannt wurden.
Zitat von: CoolTux am 13 September 2019, 16:28:11
Ich hatte ja vor Wochen um Tests gebeten auf GitHub. Ich habe dann zwei drei kurze Tests gemacht und da hat es geklappt.
Ja, das habe ich etwas verpennt, Datei hatte ich schon runtergeladen, bin aber irgendwie nie zum testen gekommen :-[
Zitat von: CoolTux am 13 September 2019, 16:28:11
Einzige Möglichkeit ich mache es so das Tageszeiten nicht beachtet werden bei roommate. Dann fährt halt das Rollo morgens um 4 Uhr im Volldunkel bei Roommate awoken oder home hoch.
Ich dachte das wäre jetzt durch den Parameter so möglich, wenn auch über eine "Zeit bzw. Helligkeitsautomatik" gefahren soll stelle ich ja wie gehabt Time, Astro oder Brightness ein. Möchte ich keine Zeiten aktivieren und nur auf den roommate schauen wähle ich dann ASC_Up bzw ASC_down roommate aus und dann fährt er auch mitten in der Nacht bei awoken hoch. Er schaut ja ausschließlich auf roommate, da dieses so als Parameter ausgewählt wurde.
Wäre jedenfalls meine Interpretation des Parameters, hoffe ich sehe das nicht falsch so.
Zitat von: meier81 am 13 September 2019, 20:23:50
Ja, das habe ich etwas verpennt, Datei hatte ich schon runtergeladen, bin aber irgendwie nie zum testen gekommen :-[
Ich dachte das wäre jetzt durch den Parameter so möglich, wenn auch über eine "Zeit bzw. Helligkeitsautomatik" gefahren soll stelle ich ja wie gehabt Time, Astro oder Brightness ein. Möchte ich keine Zeiten aktivieren und nur auf den roommate schauen wähle ich dann ASC_Up bzw ASC_down roommate aus und dann fährt er auch mitten in der Nacht bei awoken hoch. Er schaut ja ausschließlich auf roommate, da dieses so als Parameter ausgewählt wurde.
Wäre jedenfalls meine Interpretation des Parameters, hoffe ich sehe das nicht falsch so.
So würde ich es jetzt auch machen. Ich hätte es nur so gelassen wegen zum Beispiel Fenster auf und Fenster zu. Aber da kann ich das ja dann erstmal so lassen.
Ich passe es die Tage an und dann testen wir noch mal.
Zitat von: CoolTux am 13 September 2019, 20:30:49
So würde ich es jetzt auch machen. Ich hätte es nur so gelassen wegen zum Beispiel Fenster auf und Fenster zu. Aber da kann ich das ja dann erstmal so lassen.
Ich passe es die Tage an und dann testen wir noch mal.
Was meinst du denn mit Fenster auf und Fenster zu? Meinst du damit z.B. den Fensterkontakt der das Fenster dann etwas öffnet wenn ich das Fenster kippe? Diese Funktion sollte ja weiterhin möglich sein (hat ja erstmal nichts mit der Uhrzeit zu tun, oder?)
Das öffnen nicht. Aber schließen.
Ist es Tag fährt das Rollo hoch oder in die vorher Stellung. Ist es Nacht wird das Rollo geschlossen.
Kann man im Debug Mode die Meldungen umleiten, das log wird so groß das man es nicht mehr gescheit öffnen kann.
Ich habe momentan wieder ein problem ein einzelner Rolladen fährt nur in PrivacyDown Position, danach passiert nichts mehr
Zitat von: Typ1er am 13 September 2019, 21:29:43
Kann man im Debug Mode die Meldungen umleiten, das log wird so groß das man es nicht mehr gescheit öffnen kann.
Ich habe momentan wieder ein problem ein einzelner Rolladen fährt nur in PrivacyDown Position, danach passiert nichts mehr
Die Debug Meldungen landen im Standard FHEM Logfile. Du kennst aber in etwa den Zeitpunkt. Kannst also ne Stunde vorher Debug aktivieren und nach der Schließen Zeit wieder deaktivieren.
Ich hab noch mal eine Frage zu Time Up
Eingestellt im Schlafzimmer ist:
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
generell wird über Brightness gefahren. Wieso fährt die Rolllade dann am WE um 8 Uhr und nicht um 9:30 hoch? Und wie beeinflusst, das ASC_Time_Up_Late früher ist als ASC_Time_Up_WE_Holiday
Zitat von: Kai-Alfonso am 14 September 2019, 09:59:42
Ich hab noch mal eine Frage zu Time Up
Eingestellt im Schlafzimmer ist:
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
generell wird über Brightness gefahren. Wieso fährt die Rolllade dann am WE um 8 Uhr und nicht um 9:30 hoch? Und wie beeinflusst, das ASC_Time_Up_Late früher ist als ASC_Time_Up_WE_Holiday
Brightness Wert für Morgens erreicht?
ASC_Up steht auf time?
sunriseTimeWeHoliday Reading im ASC ist off?
Zitat von: CoolTux am 14 September 2019, 11:54:34
Brightness Wert für Morgens erreicht?
ASC_Up steht auf time?
sunriseTimeWeHoliday Reading im ASC ist off?
Ja, Brightness wurde erreicht, ASC_Up steht auf brightness, sunriseTimeWeHoliday ist off
Zitat von: Kai-Alfonso am 14 September 2019, 12:11:04
Ja, Brightness wurde erreicht, ASC_Up steht auf brightness, sunriseTimeWeHoliday ist off
sunriseTimeWeHoliday off
Da kann er schon mal nicht 9:30 Uhr fahren. Und wenn er eh die Brightness erreicht hat dann fährt er auch.
Hallo Zusammen,
erst einmal vielen Dank für das tolle Modul mit den vielen Möglichkeiten. Ich teste das gerade in meinem gewachsenen ,,Mischbetrieb" von Homematic, Shelly und FS20.
Die Shellys klappen prima, nur die FS20RSU bekomme ich nicht ans laufen, finde aber auch im Wiki oder im Thread keine Hinweise, ob und wie es mit diesen Aktoren klappt.
Deshalb hier die Frage, wie ich diese zugegebenermaßen alten Aktoren einbinden kann.
Vielen Dank und viele Grüße
Pit
Welche Kommandos kennen die FS20-Teile?
Wenn es "nur" on/off und stop ist: ROLLO als logische Zwischenschicht dazwischenklemmen, und dann zukünftig das ROLLO-Device schalten ;) .
Zitat von: piet_pit am 14 September 2019, 13:56:03
Hallo Zusammen,
erst einmal vielen Dank für das tolle Modul mit den vielen Möglichkeiten. Ich teste das gerade in meinem gewachsenen ,,Mischbetrieb" von Homematic, Shelly und FS20.
Die Shellys klappen prima, nur die FS20RSU bekomme ich nicht ans laufen, finde aber auch im Wiki oder im Thread keine Hinweise, ob und wie es mit diesen Aktoren klappt.
Deshalb hier die Frage, wie ich diese zugegebenermaßen alten Aktoren einbinden kann.
Vielen Dank und viele Grüße
Pit
Kann es sein, das diese kein Öffnungsprozente oder sowas angeben können, bzw. diese nicht direkt angefahren werden können? Wenn ja, könnte es sein, das du dein FS20 über das ROLLO-Modul einbinden solltest, sodass dein Rolladen in Prozentwerten anfahren werden könnte. Dieses Virtuelle Device kann dann in ASC eingebunden werden ;-)
https://wiki.fhem.de/wiki/ROLLO
Das modul ist auch da, um mindestens zwei Relais als Rollo in Fhem richtig nutzen zu können.
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Antworten, das will ich dann mal versuchen.
In der Tat verstehen diese FSU nur on und off.
Vielen Dank nochmals.
Viele Grüsse
Pit
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine vielleicht doofe Frage die eigentlich OffTopic ist aber dennoch mit dem ASC Thema zusammenhängt.
Wenn man das ASC Debug aktiviert, schwillt das FHEM Logfile so rapide an, das es gegen Ende des Monats fast unmöglich ist, es noch direkt über die FHEM Oberfläche zu öffnen. Die Ladezeiten sind sehr lang. Um kleinere Logfiles zu bekommen würde ich gerne ein tägliches Logfile anlegen.
Ich habe dafür die def vom FileLog von
./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
auf
./log/fhem-%Y-%m-%d.log fakelog
geändert. Mit dem Ergebnis, das nun gar nichts mehr ins Logfile geschrieben wird ?!?! Wo habe ich den Denkfehler.
Hintergrund ist, ich warte gerade darauf, das ein Rollo in ShadeOUT hoch fährt. Obwohl der Azimut erreicht ist fährt er aber nicht hoch. Mal eben schnell Debug an und ins Log schauen geht einfach nicht.
Du musst die Definition für das eigentliche Log und für das Fakelog ändern. Siehe https://wiki.fhem.de/wiki/FileLog
was ist hier passiert?
ASC_DEBUG!!! 2019.09.14 19:51:20 - FnSetCmdFn: Rollladen_04_Bu - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 40=40
ASC_DEBUG!!! 2019.09.14 19:42:19 - FnSetCmdFn: Rollladen_01_Ki - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 40=40
Fenster waren beide auf und sind in PrivacyDown gefahren, hätte es nicht nur in ASC_ComfortOpen_Pos fahren dürfen?
beim Schließen des Fenster passier dann nichts, erst beim wieder öffnen fahren sie in die Comfort Position, ein weiteres schliessen setzt den Rolladen dann auf Position 0 (zu)
Hier noch Ein Fehler in der Beschattung(der Winkelposition ist lange abgelaufen):
ASC_DEBUG!!! 2019.09.14 19:40:46 - ShadingProcessing: Rollladen_01_Ki - Übergebende Werte - Azimuth:277.71, Elevation: -3.31, Brightness: 353, OutTemp: 17.580, Fenster Position: 89, Winkel Links: 70, Winkel Rechts: 65, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.09.14 19:40:46 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladen_01_Ki - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
Zitat von: ESP_Fan am 14 September 2019, 18:42:50
Du musst die Definition für das eigentliche Log und für das Fakelog ändern. Siehe https://wiki.fhem.de/wiki/FileLog
Danke :)
Zitat von: Typ1er am 14 September 2019, 20:27:06
was ist hier passiert?
ASC_DEBUG!!! 2019.09.14 19:51:20 - FnSetCmdFn: Rollladen_04_Bu - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 40=40
ASC_DEBUG!!! 2019.09.14 19:42:19 - FnSetCmdFn: Rollladen_01_Ki - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 40=40
Fenster waren beide auf und sind in PrivacyDown gefahren, hätte es nicht nur in ASC_ComfortOpen_Pos fahren dürfen?
Laut Debug ist das Rollo gar nicht gefahren da es bereits dort stand wo es hin fahren sollte.
Zitat von: Typ1er am 14 September 2019, 20:27:06
beim Schließen des Fenster passier dann nichts, erst beim wieder öffnen fahren sie in die Comfort Position, ein weiteres schliessen setzt den Rolladen dann auf Position 0 (zu)
Hier noch Ein Fehler in der Beschattung(der Winkelposition ist lange abgelaufen):
ASC_DEBUG!!! 2019.09.14 19:40:46 - ShadingProcessing: Rollladen_01_Ki - Übergebende Werte - Azimuth:277.71, Elevation: -3.31, Brightness: 353, OutTemp: 17.580, Fenster Position: 89, Winkel Links: 70, Winkel Rechts: 65, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.09.14 19:40:46 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladen_01_Ki - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
Das Rollo ist nicht gefahren da die Fahrt innerhalb der Zeitblockade gewesen wäre. Ich gehe davon aus das in der nächsten Stunde Sonnenuntergang gewesen ist.
So jetzt muss ich doch noch mal um Hilfe fragen, ich möchte die Auto Beschattung testen, habe aber noch keine passende HW dafür. Daher wollte ich fragen ob mir jemand aufschreiben kann wie diese zwei Dummy Sensoren ein zu tragen sind. Helligkeit und Temp. Wobei ich vllt die Temp von einem Wetter Modul holen könnte, das würde erst mal reichen um zu schauen, wie das so funktioniert.
Ich habe soeben Version 0.6.33 in den Devel Branch vom Git geladen.
Ich habe ASC_Down ASC_Up roommate nun so eingestellt das in der Tat ausschließlich auf die Roommates reagiert wird ohne Abfrage des Tagesstatus. ACHTUNG dies gilt nicht für Residents.
Desweiteren habe ich SleepPos nun an Brightness gebunden.
Ich schaue mir nun noch einmal genauer SelfDefense an.
Fast vergessen.
Ich habe nun die Position für ComfortPos von Terrace getrennt. Er fährt nun also wieder in allen Lebenslagen in die ComfortPos.
Zitat von: CoolTux am 01 September 2019, 22:40:43
Dann muss ich das die Tage intensiver testen. Ich denke es hat etwas damit zu tun das Du den selben Sensor für 2 Rollos angegeben hast.
Gibt es hierzu auch schon was neues? Werde immer ausgesperrt [emoji24]
Zitat von: dancatt am 16 September 2019, 09:02:01
Gibt es hierzu auch schon was neues? Werde immer ausgesperrt [emoji24]
Aktuell noch nicht. Kann ich aber gleich mal mit testen.
@All
Ursprünglich war SelfDefense gone einmal so gedacht das nur bei einer offnen Terassentür das Rollo runter fährt.
Ich habe nun den Ansatz gewählt das ganze SelfDefense flacher zu machen. Es werden also entsprechend der Konfiguration immer die Rollos geschlossen egal da ein Fenster/Terrassentür offen oder geschlossen ist.
Sobald SelfDefense aktiv ist und Residents gone oder absent meldet wird entsprechend der Konfiguration das Rollo geschlossen. Ohne Rücksicht auf den Fensterstatus.
Ist das ok für Euch?
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 09:37:23
@All
Ursprünglich war SelfDefense gone einmal so gedacht das nur bei einer offnen Terassentür das Rollo runter fährt.
Ich habe nun den Ansatz gewählt das ganze SelfDefense flacher zu machen. Es werden also entsprechend der Konfiguration immer die Rollos geschlossen egal da ein Fenster/Terrassentür offen oder geschlossen ist.
Sobald SelfDefense aktiv ist und Residents gone oder absent meldet wird entsprechend der Konfiguration das Rollo geschlossen. Ohne Rücksicht auf den Fensterstatus.
Ist das ok für Euch?
Ich wäre damit einverstanden.
Zitat von: dancatt am 16 September 2019, 09:02:01
Gibt es hierzu auch schon was neues? Werde immer ausgesperrt [emoji24]
Ich habe das eben bei mir getestet. Ausser das Du Astro hast und ich time genommen habe hatte ich die selben Einstellungen. Beide Rollos sind bei mir nicht gefahren. Ich bin da ein wenig Ratlos.
Ist es immer das linke Rollo was gefahren wird und immer das rechte was nicht fährt?
@All
Ich habe eben die geänderte Version für SelfDefense ins Git geladen. Das ganze SelfDefense ist nun flacher von der Logik wie weiter oben bereits erwähnt.
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 09:59:17
Ich habe das eben bei mir getestet. Ausser das Du Astro hast und ich time genommen habe hatte ich die selben Einstellungen. Beide Rollos sind bei mir nicht gefahren. Ich bin da ein wenig Ratlos.
Ist es immer das linke Rollo was gefahren wird und immer das rechte was nicht fährt?
Immer das Linke Rollo welches zu geht bzw in die Comfort Pos fährt.
Zitat von: dancatt am 16 September 2019, 10:57:34
Immer das Linke Rollo welches zu geht bzw in die Comfort Pos fährt.
Ich werde mal die Rollos und das eine Fenster bei meinem Sohn entsprechend konfigurieren. Kann Dir dann bestimmt morgen früh schon mal was sagen.
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 09:37:23
@All
Ursprünglich war SelfDefense gone einmal so gedacht das nur bei einer offnen Terassentür das Rollo runter fährt.
Ich habe nun den Ansatz gewählt das ganze SelfDefense flacher zu machen. Es werden also entsprechend der Konfiguration immer die Rollos geschlossen egal da ein Fenster/Terrassentür offen oder geschlossen ist.
Sobald SelfDefense aktiv ist und Residents gone oder absent meldet wird entsprechend der Konfiguration das Rollo geschlossen. Ohne Rücksicht auf den Fensterstatus.
Ist das ok für Euch?
Ich fand es mit dem Fensterkontakt sinniger. Ein "if..absent..dann rollos runter" kann ich einer Zeile im HOMEMODE einstellen oder als Notify. SelfDefence ist doch mehr. Ich hatte SelfDefence bei meinen 4 Terrassentüren eingestellt, damit overrule ich doch jetzt die mühsam konfigurierte Beschattung. Schade.
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 08:58:56
Fast vergessen.
Ich habe nun die Position für ComfortPos von Terrace getrennt. Er fährt nun also wieder in allen Lebenslagen in die ComfortPos.
Super, habs schon echt vermisst.
Kannst du mir/uns bitte nochmal sagen was ASC_Ventilate_Window_Open=on bewirkt?
Zitat von: Borkk am 16 September 2019, 13:34:03
Ich fand es mit dem Fensterkontakt sinniger. Ein "if..absent..dann rollos runter" kann ich einer Zeile im HOMEMODE einstellen oder als Notify. SelfDefence ist doch mehr. Ich hatte SelfDefence bei meinen 4 Terrassentüren eingestellt, damit overrule ich doch jetzt die mühsam konfigurierte Beschattung. Schade.
Was für mich noch Sinn machen würde.
Wenn SelfDefense Mode gone ist und Residents absent meldet und eine Terrassentür open meldet das dann auch das Rollo geschlossen wird.
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 13:40:47
Was für mich noch Sinn machen würde.
Wenn SelfDefense Mode gone ist und Residents absent meldet und eine Terrassentür open meldet das dann auch das Rollo geschlossen wird.
So macht es absolut Sinn. Die Verknüpfung mit dem offenen Fenster ist aus meiner Sicht zwingend nötig.
Zitat von: Borkk am 16 September 2019, 13:49:59
So macht es absolut Sinn. Die Verknüpfung mit dem offenen Fenster ist aus meiner Sicht zwingend nötig.
Ist umgesetzt und online bei github
Du könntest mal überlegen ob du nicht "ASC_Self_Defence_Mode" und "ASC_Self_Defence_Exclude" zusammenlegst.
Du könntest z.B. als Mode "Absent/gone/off" anbieten. off wäre dann quasi Exclude=on
Zitat von: Borkk am 16 September 2019, 13:58:50
Du könntest mal überlegen ob du nicht "ASC_Self_Defence_Mode" und "ASC_Self_Defence_Exclude" zusammenlegst.
Du könntest z.B. als Mode "Absent/gone/off" anbieten. off wäre dann quasi Exclude=on
Macht in der Tat Sinn.
Gerade noch überlegt ob das mit dem offen nicht auch für Fenster sinnvoll ist. Also keine Abfrage auf Terrasse. Was denkt Ihr?
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 14:00:22
Macht in der Tat Sinn.
Gerade noch überlegt ob das mit dem offen nicht auch für Fenster sinnvoll ist. Also keine Abfrage auf Terrasse. Was denkt Ihr?
Wer ein Fenster im Erdgeschoss hat, wird das wohl gerne nutzen. Ich halte es für Sinnvoll, zumal es ja konfigurierbar ist.
Zitat von: Borkk am 16 September 2019, 14:12:11
Wer ein Fenster im Erdgeschoss hat, wird das wohl gerne nutzen. Ich halte es für Sinnvoll, zumal es ja konfigurierbar ist.
Schon, aber leider nur in Bezug ganz oder gar nicht. Wer SelfDefense_Mode auf off setzt im Rollo Device wird keinerlei Fährt bei gone z.B. erleben. Und das nur weil er eigentlich nicht wollte das bei absent und Fenster offen gefahren wird. Eventuell sollte man noch mit ShutterPlace spielen. Zum Beispiel Obergeschoss oder so.
ich habe heute ein FHEM Update gemacht und FHEM stürzt jetzt immer ab.In Log steht:
Can't use an undefined value as an ARRAY reference at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 4362.
es passiert nur wenn die Beschattung aktiviert ist.
hat sich da was geändert?
Gruß,
Claudiu
Verwendest Du einen Brightness Sensor?
ich habe zwei Homematic Sensoren, aber der Wert kommt als Mittelwert von einen DOIF.Das hat bis jetzt funktioniert.
Zitat von: sentinel1 am 16 September 2019, 17:04:11
ich habe zwei Homematic Sensoren, aber der Wert kommt als Mittelwert von einen DOIF.Das hat bis jetzt funktioniert.
Und Du hast das DOIF als Sensor Device angegeben? Sollte eigentlich gehen.
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 17:09:20
Und Du hast das DOIF als Sensor Device angegeben? Sollte eigentlich gehen.
Ja,es hat schon den ganzen Sommer so funktioniert.Ich habe heute nur ein Update gemacht.
Wenn ich die Version 0.6.27 wieder einspiele funktioniert die Beschattung wieder.
Ich baue noch eine zusätzliche Abfrage ein so das es nicht mehr abstürzen tut. Melde mich gleich noch mal.
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 16:18:06
Schon, aber leider nur in Bezug ganz oder gar nicht. Wer SelfDefense_Mode auf off setzt im Rollo Device wird keinerlei Fährt bei gone z.B. erleben. Und das nur weil er eigentlich nicht wollte das bei absent und Fenster offen gefahren wird. Eventuell sollte man noch mit ShutterPlace spielen. Zum Beispiel Obergeschoss oder so.
Ich glaube nicht das das nötig ist. Die vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sind aus meiner Sicht ausreichen.
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/archive/master.zip
Kannst Du bitte die Version einmal testen. Als erstes schauen das FHEM nicht mehr abstürzt und dann müssen wir sehen ob Werte im BrightnessAverageArray drin stehen. Eigentlich sollten die nämlich schon beim start eingelesen werden.
Hast Du denn ein Reading im DOIF welches den Wert enthält und auch über den Neustart hinaus behält?
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 17:09:20
Und Du hast das DOIF als Sensor Device angegeben? Sollte eigentlich gehen.
Ich habe auch 2 Homematic Sensoren am Start und habe es über den Azimut gelöst. Je nach Winkel schreibe in einen Dummy, der dann als Sensor dient.
ts_light1|ts_light2
IF ([astro:SunAz] < 255) (setreading ts_light brightness {([ts_light1:brightness])})
ELSE (setreading ts_light brightness {([ts_light2:brightness])})
Bei neueren Versionen ist wichtig das es ein Reading mit einem Wert gibt. Das Reading wird bereits nach dem fertigen FHEM Start eingelesen.
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 17:59:48
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/archive/master.zip
Kannst Du bitte die Version einmal testen.
Mit der Version stürzt FHEM nicht mehr ab.
ZitatAls erstes schauen das FHEM nicht mehr abstürzt und dann müssen wir sehen ob Werte im BrightnessAverageArray drin stehen. Eigentlich sollten die nämlich schon beim start eingelesen werden.
Wo sehe ich ob Werte in BrightnessAverageArray drin stehen?
Die Beschattung funktioniert jetzt auch wieder.Die Rolllos sind jetzt in "shading out" gefahren,waren vor dem FHEM Update in "shading in" gefahren.
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:05 - EventProcessingTwilightDevice: rollo1_wz_rechts - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_kuche - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_kuche - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_kuche - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_bad - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_bad - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_bad - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_links - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_links - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_links - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_rechts - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_rechts - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_rechts - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_kuche - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_kuche - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_kuche - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 4826.56 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 300 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_kuche - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_kuche - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 5080 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_kuche Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_kuche getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_kuche getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 300 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_kuche Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_kuche getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_kuche getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 300 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_kuche - Übergebende Werte - Azimuth:261.93, Elevation: 9.01, Brightness: 5080, OutTemp: 23.1875, Fenster Position: 260, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 14, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_kuche - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_kuche - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: in Neuer Status: out reserved
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_kuche Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_kuche getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_kuche getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 300 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_kuche Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_kuche getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_kuche getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 300 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_kuche Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_kuche getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_kuche getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 300 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_kuche - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_kuche - Brightness Event kam nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunris oder aber für beide wurden die entsprechendne Verarbeitungsschwellen nicht erreicht.
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_bad - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_bad - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_bad - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 4826.56 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 300 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_bad - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_bad - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 5080 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_bad Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_bad getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_bad getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 300 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_bad Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_bad getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_bad getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 300 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_bad - Übergebende Werte - Azimuth:261.93, Elevation: 9.01, Brightness: 5080, OutTemp: 23.1875, Fenster Position: 260, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 14, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_bad - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_bad - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: in Neuer Status: out reserved
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_bad Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_bad getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_bad getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 300 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_bad Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_bad getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_bad getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 300 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_bad Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_bad getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_bad getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 300 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_bad - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_bad - Brightness Event kam nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunris oder aber für beide wurden die entsprechendne Verarbeitungsschwellen nicht erreicht.
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_links - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_links - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_links - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 4826.56 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 200 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_wz_links - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_wz_links - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 5080 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_links getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_links getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 200 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_links getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_links getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 200 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_wz_links - Übergebende Werte - Azimuth:261.93, Elevation: 9.01, Brightness: 5080, OutTemp: 23.1875, Fenster Position: 260, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 14, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_wz_links - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_wz_links - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: in Neuer Status: out reserved
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_links getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_links getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 200 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_links getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_links getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 200 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_links Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_links getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_links getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 200 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_wz_links - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_links - Brightness Event kam nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunris oder aber für beide wurden die entsprechendne Verarbeitungsschwellen nicht erreicht.
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_rechts - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_rechts - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_rechts - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 4826.56 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 200 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_wz_rechts - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_wz_rechts - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 5080 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 200 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 200 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_wz_rechts - Übergebende Werte - Azimuth:261.93, Elevation: 9.01, Brightness: 5080, OutTemp: 23.1875, Fenster Position: 260, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_wz_rechts - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - ShadingProcessing: rollo1_wz_rechts - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: in Neuer Status: out reserved
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 200 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 200 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_rechts Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_rechts getDownBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMin: 5 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - FnIsDay: rollo1_wz_rechts getUpBrightness: 1 Brightness: 4826.56 BrightnessMax: 200 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingShadingBrightness: rollo1_wz_rechts - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.09.16 18:17:11 - EventProcessingBrightness: rollo1_wz_rechts - Brightness Event kam nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunris oder aber für beide wurden die entsprechendne Verarbeitungsschwellen nicht erreicht.
{ ascAPIget('BrightnessAverage','RolloKinZimSteven_F2') }
Gib das mal bitte in die Kommandozeile von FHEMWEB ein. Achtung bitte Rolloname entsprechend ändern.
Sorry ich muss jetzt mal ganz doof fragen. Ich habe die 0.6.33 aus Git eingespielt und möchte das Lüften wieder einstellen.
Ich möchte das wenn ich ein Fenster oder Tür (terrace oder Window) auf open oder tilted stelle, der Rollo auf 10% fährt sofern er < 10% steht.
Ich bekomme es einfach nicht mehr hin, es tut nich nichts. In dem Zusammenhang hatte ich schon mal gefragt was "ASC_Ventilate_Window_Open" ON/OFF tatsächlich bewirkt?
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_BrightnessSensor ts_light
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Down time
ASC_DriveUpMaxDuration 45
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 40
ASC_Shading_Direction 165
ASC_Shading_MinMax_Elevation 15
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 5
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 25000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 38000
ASC_Shading_WaitingPeriod 480
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 22:00
ASC_Time_Down_Late 23:30
ASC_Time_Up_Early 06:00
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 10
ASC_WindowRec br_tuer
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev HM1
IOgrp vccu
alexaName Rollo Büro
alexaRoom Büro
alias Rollo Büro
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon zu:fts_shutter_100 auf:fts_window_2w 1\d.*:fts_shutter_90 2\d.*:fts_shutter_80 3\d.*:fts_shutter_70 4\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_40 7\d.*:fts_shutter_30 8\d.*:fts_shutter_20 9\d.*:fts_shutter_10 \d.*:fts_shutter_90
eventMap on:auf stop:halt off:zu
expert 2_raw
firmware 2.11
genericDeviceType blind
group Rollläden
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,23232301,
room 02 Statusseite,10 Büro,Homekit
serialNr OEQ2282663
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
webCmd auf:stop:zu
Ventilate_Window_Open wird bei öffnen des Fensters abgefragt.
Bitte schau einmal ob im ASC Device im Internal NOTIFYDEV der Fensterkontakt drin steht.
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 18:45:12
{ ascAPIget('BrightnessAverage','RolloKinZimSteven_F2') }
Gib das mal bitte in die Kommandozeile von FHEMWEB ein. Achtung bitte Rolloname entsprechend ändern.
Nach der Eingabe steht 1325.
Das ist sehr gut. Nun wäre interessant ob du auch einen Wert bekommst unmittelbar nach dem FHEM start. Quasi gleich nach dem die Timer gesetzt wurden. Ich kann mir nämlich nicht erklären wie der Fehler zu Stande gekommen sein soll.
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 19:01:01
Ventilate_Window_Open wird bei öffnen des Fensters abgefragt.
Bitte schau einmal ob im ASC Device im Internal NOTIFYDEV der Fensterkontakt drin steht.
Das bedeutet das bei Ventilate_Window_Open=off nur bei tilted in Lüften Position gefahren wird?
Das Device ist im NOTIFYDEV. Scheinbar ist aber noch ein Bug Drin.
Rollo steht (manuell) auf 0% -> Fenster = Open -> Rollo fährt in ComfortOpen Position. (soweit OK) Fenster geschlossen -> Rollo fährt auf 100% (müsse eigentlich wieder auf 0% Fahren)
Rollo steht (manuell) auf 0% -> Fenster = tilted -> Rollo fährt in Ventilate Position. (soweit OK) Fenster geschlossen -> Rollo fährt auf 100% (müsse eigentlich wieder auf 0% Fahren)
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 19:10:54
Das ist sehr gut. Nun wäre interessant ob du auch einen Wert bekommst unmittelbar nach dem FHEM start. Quasi gleich nach dem die Timer gesetzt wurden. Ich kann mir nämlich nicht erklären wie der Fehler zu Stande gekommen sein soll.
wenn ich wüste was zu tun ist würde ich nachsehen ob der Wert gleich beim start da ist. :)
{ ascAPIget('BrightnessAverage','rollo1_wz_rechts') }
das eingeben gleich nach FHEM start?
Zitat von: Borkk am 16 September 2019, 19:27:20
Das bedeutet das bei Ventilate_Window_Open=off nur bei tilted in Lüften Position gefahren wird?
Nein das bezieht sich generell auf Fenster offen. Also auch tilted.
Zitat von: Borkk am 16 September 2019, 19:27:20
Das Device ist im NOTIFYDEV. Scheinbar ist aber noch ein Bug Drin.
Rollo steht (manuell) auf 0% -> Fenster = Open -> Rollo fährt in ComfortOpen Position. (soweit OK) Fenster geschlossen -> Rollo fährt auf 100% (müsse eigentlich wieder auf 0% Fahren)
Rollo steht (manuell) auf 0% -> Fenster = tilted -> Rollo fährt in Ventilate Position. (soweit OK) Fenster geschlossen -> Rollo fährt auf 100% (müsse eigentlich wieder auf 0% Fahren)
Muss nicht. Kann es sein das bei Dir aktuell Nacht ist? Denn wenn nicht Tag ist wird das Rollo beim Fenster Event closed runter gefahren.
Mach mal ein ascAPIget auf IsDay
Zitat von: sentinel1 am 16 September 2019, 19:33:31
wenn ich wüste was zu tun ist würde ich nachsehen ob der Wert gleich beim start da ist. :)
{ ascAPIget('BrightnessAverage','rollo1_wz_rechts') }
das eingeben gleich nach FHEM start?
Ja. Warte aber bis im ASC die Uhr zu sehen ist. Also Timer created oder so.
Zitat von: dancatt am 16 September 2019, 09:02:01
Gibt es hierzu auch schon was neues? Werde immer ausgesperrt [emoji24]
Ich habe es eben bei meinem Sohn getestet. Beide Rollos sind nicht runter gefahren weil der eine Fensterkontakt offen war welcher in beiden Rollos drin steht. Sorry aber ich finde den Fehler nicht im ASC.
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 19:34:10
Nein das bezieht sich generell auf Fenster offen. Also auch tilted.
Muss nicht. Kann es sein das bei Dir aktuell Nacht ist? Denn wenn nicht Tag ist wird das Rollo beim Fenster Event closed runter gefahren.
Mach mal ein ascAPIget auf IsDay
IsDay = 1
Auf das Rollo welches runter gefahren ist beim Fenster schließen? Sehr komisch.
Hast Du Astro, Time oder Brightness?
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 19:40:03
Ich habe es eben bei meinem Sohn getestet. Beide Rollos sind nicht runter gefahren weil der eine Fensterkontakt offen war welcher in beiden Rollos drin steht. Sorry aber ich finde den Fehler nicht im ASC.
Kannst du mir mal deine config zeigen?
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 19:34:10
Das bedeutet das bei Ventilate_Window_Open=off nur bei tilted in Lüften Position gefahren wird?
Nein das bezieht sich generell auf Fenster offen. Also auch tilted.
Sorry, ich will es nur mal verstehen:
ASC_autoShuttersControlComfort - on/off Im ASC Device schaltet zentral die Comfort Funktion an oder aus.
ASC_ComfortOpen_Pos im Rollo Device. Die Position, die angefahren wird wenn threestate auf
open geht und Rollo <
ASC_ComfortOpen_Pos steht
ASC_Ventilate_Pos im Rollo Device. Die Position, die angefahren wird wenn threestate auf
tilted geht und Rollo <
ASC_Ventilate_Pos steht
ASC_Ventilate_Window_Open im Rollo Device. on = default also quasi keine Funktion, off= schaltet die Funktion komplett trotz konfigurierter Werte in ASC_ComfortOpen_Pos und ASC_Ventilate_Pos aus
Wäre es nicht auch als
off zu interpretieren, wenn die Attribute ASC_ComfortOpen_Pos und ASC_Ventilate_Pos nicht konfiguriert sind? Als Schalter, um die Funktion temporär zu deaktivieren aber ok.
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 19:51:36
Auf das Rollo welches runter gefahren ist beim Fenster schließen? Sehr komisch.
Hast Du Astro, Time oder Brightness?
100% ist bei mir auf, sorry hätte ich dazu schrieben müssen. Also der Rollo ist von zu in Lüften und dann auf gefahren. Ich habe Time für Abends konfiguriert, morgens Astro. List vom Device ist oben.
Zitat von: Borkk am 16 September 2019, 20:04:12
Sorry, ich will es nur mal verstehen:
ASC_autoShuttersControlComfort - on/off Im ASC Device schaltet zentral die Comfort Funktion an oder aus.
ASC_ComfortOpen_Pos im Rollo Device. Die Position, die angefahren wird wenn threestate auf open geht und Rollo < ASC_ComfortOpen_Pos steht
ASC_Ventilate_Pos im Rollo Device. Die Position, die angefahren wird wenn threestate auf tilted geht und Rollo < ASC_Ventilate_Pos steht
ASC_Ventilate_Window_Open im Rollo Device. on = default also quasi keine Funktion, off= schaltet die Funktion komplett trotz konfigurierter Werte in ASC_ComfortOpen_Pos und ASC_Ventilate_Pos aus
(wäre es nicht auch als off zu interpretieren, wenn die Attribute ASC_ComfortOpen_Pos und ASC_Ventilate_Pos nicht konfiguriert sind)
Nein. Wenn die Attribute nicht konfiguriert sind gelten die default Werte. Hier gibt es kein off. Sind ja nur Positionsangaben.
Zitat von: Borkk am 16 September 2019, 20:07:28
100% ist bei mir auf, sorry hätte ich dazu schrieben müssen. Also der Rollo ist von zu in Lüften und dann auf gefahren. Ich habe Time für Abends konfiguriert, morgens Astro. List vom Device ist oben.
Ah verstehe. Dann ist es aber korrekt. Solange es Tag ist und kein Roommate schläft wird das Rollo beim schließen des Fensters geöffnet.
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 19:35:38
Ja. Warte aber bis im ASC die Uhr zu sehen ist. Also Timer created oder so.
Nach FHEM start war ein Wert drin.FHEM ist auch nicht mehr abgestürzt.
Eins ist mir noch aufgefallen.Ich habe heute die Rolllos von Astro auf Brightness umgestellt,nach FHEM neustart waren
beide Attribute "ASC_Up" und "ASC_Down" immer weg bzw. wieder auf default (Astro) trotz "Save config".Das wird aber
wahrscheinlich an mir liegen.
Zitat von: sentinel1 am 16 September 2019, 20:28:54
Nach FHEM start war ein Wert drin.FHEM ist auch nicht mehr abgestürzt.
Eins ist mir noch aufgefallen.Ich habe heute die Rolllos von Astro auf Brightness umgestellt,nach FHEM neustart waren
beide Attribute "ASC_Up" und "ASC_Down" immer weg bzw. wieder auf default (Astro) trotz "Save config".Das wird aber
wahrscheinlich an mir liegen.
Nicht unbedingt. Du hast die Version 0.6.31? Kannst Du bitte ein list -r von dem Rollo Device machen wo das immer verschwindet.
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 20:16:56
Ah verstehe. Dann ist es aber korrekt. Solange es Tag ist und kein Roommate schläft wird das Rollo beim schließen des Fensters geöffnet.
seuftz ... aber so war es doch nicht, bin ich denn total Plemplem :o
1.) der Rollo ist zu
2.) ich öffne die Tür, er fährt in ComfortOpen bz. Ventilate (zum Lüften)
3.) ich schliesse die Tür
4.) dann fährt der Rollo ganz hoch ?!?!? Warum denn? früher ist er wieder zu gefahren.
was sagen denn die anderen ??
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 17:59:48
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/archive/master.zip
Kannst Du bitte die Version einmal testen. Als erstes schauen das FHEM nicht mehr abstürzt und dann müssen wir sehen ob Werte im BrightnessAverageArray drin stehen. Eigentlich sollten die nämlich schon beim start eingelesen werden.
Hast Du denn ein Reading im DOIF welches den Wert enthält und auch über den Neustart hinaus behält?
ich habe die Version 0.6.31 von hier.
list Rolllo:
define rollo1_bad CUL_HM 565739
attr rollo1_bad userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate rollo_wg rollo_wg_map structexclude
attr rollo1_bad .mId 006A
attr rollo1_bad ASC 2
attr rollo1_bad ASC_Antifreeze hard
attr rollo1_bad ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
attr rollo1_bad ASC_AutoAstroModeMorning REAL
attr rollo1_bad ASC_BrightnessSensor di_smooth_readings 300:5
attr rollo1_bad ASC_ComfortOpen_Pos 80
attr rollo1_bad ASC_Down brightness
attr rollo1_bad ASC_DriveUpMaxDuration 40
attr rollo1_bad ASC_Drive_Offset 1
attr rollo1_bad ASC_Drive_OffsetStart 61
attr rollo1_bad ASC_Partymode on
attr rollo1_bad ASC_Pos_Reading pct
attr rollo1_bad ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1201
attr rollo1_bad ASC_RainProtection on
attr rollo1_bad ASC_Shading_Angle_Right 14
attr rollo1_bad ASC_Shading_Direction 260
attr rollo1_bad ASC_Shading_MinMax_Elevation 10.0:100.0
attr rollo1_bad ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
attr rollo1_bad ASC_Shading_Mode always
attr rollo1_bad ASC_Shading_Pos 40
attr rollo1_bad ASC_Shading_StateChange_Cloudy 9000
attr rollo1_bad ASC_Shading_StateChange_Sunny 56100
attr rollo1_bad ASC_Shading_WaitingPeriod 600
attr rollo1_bad ASC_Time_Down_Early 16:30
attr rollo1_bad ASC_Time_Down_Late 22:00
attr rollo1_bad ASC_Time_Up_Early 05:30
attr rollo1_bad ASC_Time_Up_Late 08:30
attr rollo1_bad ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
attr rollo1_bad ASC_Up brightness
attr rollo1_bad ASC_Ventilate_Pos 30
attr rollo1_bad ASC_WindProtection on
attr rollo1_bad ASC_WindowRec fenster_bad
attr rollo1_bad ASC_WindowRec_subType threestate
attr rollo1_bad IODev hmUART_Lan2
attr rollo1_bad IOgrp VCCU:hmUART_Lan2
attr rollo1_bad alias Rollo Bad
attr rollo1_bad autoReadReg 5_readMissing
attr rollo1_bad devStateIcon runter:shutter_closed 0:shutter_closed hoch:shutter_open 99:shutter_1 100:shutter_open .*:shutter_halfopen
attr rollo1_bad event-on-change-reading pct,state
attr rollo1_bad eventMap /off:runter/ /on:hoch/ /pct 40:halb/ /pct 80:regen/ /stop:stop/ /pct 99:man
attr rollo1_bad expert 2_raw
attr rollo1_bad firmware 2.11
attr rollo1_bad group Bedienung
attr rollo1_bad icon fts_shutter_manual
attr rollo1_bad model HM-LC-BL1PBU-FM
attr rollo1_bad peerIDs 00000000,24242401,
attr rollo1_bad rollo_wg rollo_wohnung
attr rollo1_bad rollo_wg_map pct:0:unten pct:99:man pct:100:oben pct:\b[1-9]\b:halb pct:\b[1-9][0-8]\b:halb
attr rollo1_bad room Device->CUL_HM,WG->Bad,WG->Wohnzimmer
attr rollo1_bad serialNr OEQ0291657
attr rollo1_bad subType blindActuator
attr rollo1_bad userReadings beschattung
attr rollo1_bad webCmd hoch:runter:halb:man:stop
setstate rollo1_bad runter
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:36 .D-devInfo 010100
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:36 .D-stc 30
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtDlyOff refOff
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtDlyOn refOn
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtOff dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtOn dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtRampOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtRampOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtRefOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtRefOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtDlyOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtDlyOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtRampOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtRampOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtRefOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtRefOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtValHi 100
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtValLo 50
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgDriveMode direct
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgMaxTimeF 0.5 s
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgMultiExec on
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgOffDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgOffLevel 0 %
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgOffTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgOffTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgOnDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgOnTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgOnTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtDlyOff refOff
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtDlyOn refOn
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtOff dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtOn dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtRampOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtRampOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtRefOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtRefOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtDlyOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtDlyOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtRampOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtRampOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtRefOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtRefOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtValHi 100
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtValLo 50
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shDriveMode direct
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shMaxTimeF unused
setstate rollo1_bad 2019-02-18 16:50:04 .R-VCCU_Btn1-shMultiExec off
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shOffDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shOffLevel 0 %
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shOffTime unused
setstate rollo1_bad 2019-02-18 16:50:04 .R-VCCU_Btn1-shOffTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shOnDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shOnTime unused
setstate rollo1_bad 2019-02-18 16:50:04 .R-VCCU_Btn1-shOnTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:41 .R-confBtnTime permanent
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:30:06 .R-intKeyVisib invisib
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:41 .R-localResDis off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:42 .R-refRunCounter 0
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtDlyOff refOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtDlyOn dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtOff dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtOn dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtRampOff rampOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtRampOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtRefOff rampOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtRefOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtDlyOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtDlyOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtRampOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtRampOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtRefOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtRefOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtValHi 100
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtValLo 50
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgDriveMode direct
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgMaxTimeF 0.4 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgMultiExec on
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgOffDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgOffLevel 0 %
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgOffTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgOffTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgOnDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgOnTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgOnTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shBlJtDlyOff refOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shBlJtDlyOn dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shBlJtOff dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shBlJtOn dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:17:35 .R-self01-shBlJtRampOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:17:35 .R-self01-shBlJtRampOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shBlJtRefOff rampOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shBlJtRefOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtDlyOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtDlyOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtRampOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtRampOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtRefOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtRefOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtValHi 100
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtValLo 50
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shDriveMode direct
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shMaxTimeF unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shMultiExec off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shOffDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shOffLevel 0 %
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shOffTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shOffTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shOnDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shOnTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shOnTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtDlyOff dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtDlyOn refOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtOff dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtOn dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtRampOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtRampOn rampOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtRefOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtRefOn rampOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtDlyOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtDlyOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtRampOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtRampOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtRefOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtRefOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtValHi 100
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtValLo 50
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgDriveMode direct
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgMaxTimeF 0.4 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgMultiExec on
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgOffDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgOffLevel 0 %
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgOffTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgOffTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgOnDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgOnTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgOnTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shBlJtDlyOff dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shBlJtDlyOn refOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shBlJtOff dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shBlJtOn dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:17:08 .R-self02-shBlJtRampOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:17:08 .R-self02-shBlJtRampOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shBlJtRefOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shBlJtRefOn rampOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtDlyOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtDlyOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtRampOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtRampOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtRefOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtRefOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtValHi 100
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtValLo 50
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shDriveMode direct
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shMaxTimeF unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shMultiExec off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shOffDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shOffLevel 0 %
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shOffTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shOffTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shOnDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shOnTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shOnTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:42 .R-statusInfoMinDly 2 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:42 .R-statusInfoRandom 1 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:42 .R-transmitTryMax 6
setstate rollo1_bad 2019-05-18 19:21:58 .peerListRDate 2019-05-18 19:21:58
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 .protLastRcv 2019-09-16 19:49:14
setstate rollo1_bad 2019-05-29 07:17:02 ASC_Enable on
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:45:13 ASC_ShuttersLastDrive window closed at night
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:57:15 ASC_Time_DriveDown 16.09.2019 - 22:00
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:57:15 ASC_Time_DriveUp 17.09.2019 - 08:30
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:57:15 ASC_Time_PrivacyDriveDown 16.09.2019 - 21:40
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:45:00 CommandAccepted yes
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:36 D-firmware 2.11
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:36 D-serialNr OEQ0291657
setstate rollo1_bad 2019-05-18 19:21:56 PairedTo 0x242424
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 R-VCCU_Btn1-lgActionType jmpToTarget
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 R-VCCU_Btn1-lgOnLevel 100 %
setstate rollo1_bad 2019-02-18 16:50:04 R-VCCU_Btn1-shActionType toggleToCnt
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 R-VCCU_Btn1-shOnLevel 100 %
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:05 R-driveDown 27 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:42 R-driveTurn 0.5 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:13:36 R-driveUp 26 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:41 R-pairCentral 0x242424
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:42 R-powerUpAction off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:42 R-sign off
setstate rollo1_bad 2019-05-18 19:21:56 RegL_00. 00:00 02:01 0A:24 0B:24 0C:24 15:FF 18:00
setstate rollo1_bad 2019-05-18 19:21:58 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:0E 0D:01 0E:04 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
setstate rollo1_bad 2019-05-18 19:22:01 RegL_03.VCCU_Btn1 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:02 0B:14 0C:52 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:63 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:52 8D:63 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:63 9F:00
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:47:31 associatedWith Rolladensteuerung
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 deviceMsg off (to VCCU)
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 level 0
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 motor stop:off
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 pct 0
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:47:20 peerList VCCU_Btn1,
setstate rollo1_bad 2019-05-18 19:21:54 powerOn 2019-05-18 19:21:54
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 recentStateType info
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 state off
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 timedOn off
setstate rollo1_bad 2018-07-28 06:00:37 trigLast VCCU_Btn1:short
setstate rollo1_bad 2018-07-28 06:00:37 trig_VCCU_Btn1 Short_1
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 20:10:37
Nein. Wenn die Attribute nicht konfiguriert sind gelten die default Werte. Hier gibt es kein off. Sind ja nur Positionsangaben.
Was sind denn die default Werte? In der Commandref steht:
ASC_ComfortOpen_Pos - in 10 Schritten von 0 bis 100 (Default: ist abhängig vom Attribut ASC)
ASC_Ventilate_Pos - in 10 Schritten von 0 bis 100 (default: ist abhängig vom Attribut ASC)
Dort gibt es aber nur ein on/off ?!?!
@CoolTux:
Ich habe ASC_blockAscDrivesAfterManual mit 1 gesetzt.
Dann dürfte ASC beim Shading & Co. doch nicht mehr eingreifen, oder?
Kann das sein, dass ASC nur dann die Finger von den Jalousien lässt, wenn der LastDrive-Status auf "manual" gesetzt ist? Dann habe ich mein/ein Problem gefunden.
Gestern habe ich wieder mehrfach gegen ASC angekämpft. Die Beschattung schlug zu und ich wollte die Jalousien doch ein wenig höher haben. Also habe ich KURZ die Jalousie nach oben gefahren. ASC hat innerhalb weniger Minuten (und unter allen BlockingTime-Zeiten) wieder auf ShadingIn gefahren.
Im Log sehe ich bei mehrfachen Fahrten keinen manuellen LastDrive-Status.
Und das vermutlich, weil meine Fahrten weit unterhalb von ASC_DriveUpMaxDuration (=25) waren.
Irgendwann hat ASC die manuelle Fahrt dann doch erkannt. Und das obwohl die Fahrzeit unter den 25sec war. Die Jalousie wurde danach auch nicht mehr per Nightclose geschlossen.
2019-09-14_19:19:14 rollo ASC_ShuttersLastDrive: night close
2019-09-15_09:34:42 rollo deviceMsg: 15.5 (to VCCU)
2019-09-15_09:34:42 rollo level: 15.5
2019-09-15_09:34:42 rollo motor: up:15.5
2019-09-15_09:34:42 rollo pct: 15.5
2019-09-15_09:34:42 rollo 15.5
2019-09-15_09:35:03 rollo deviceMsg: on (to VCCU)
2019-09-15_09:35:03 rollo level: 100
2019-09-15_09:35:03 rollo motor: stop:on
2019-09-15_09:35:03 rollo pct: 100
2019-09-15_09:35:03 rollo on
2019-09-15_09:35:03 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-09-15_13:40:06 rollo level: set_10
2019-09-15_13:40:06 rollo set_10
2019-09-15_13:40:06 rollo level: 100
2019-09-15_13:40:06 rollo motor: down:on
2019-09-15_13:40:06 rollo on
2019-09-15_13:40:26 rollo deviceMsg: 10 (to VCCU)
2019-09-15_13:40:26 rollo level: 10
2019-09-15_13:40:26 rollo motor: stop:10
2019-09-15_13:40:26 rollo pct: 10
2019-09-15_13:40:26 rollo 10
2019-09-15_13:40:26 rollo ASC_ShuttersLastDrive: shading in
2019-09-15_13:42:10 rollo deviceMsg: 29.5 (to VCCU)
2019-09-15_13:42:10 rollo level: 29.5
2019-09-15_13:42:10 rollo motor: stop:29.5
2019-09-15_13:42:10 rollo pct: 29.5
2019-09-15_13:42:10 rollo 29.5
2019-09-15_13:48:37 rollo level: set_10
2019-09-15_13:48:37 rollo set_10
2019-09-15_13:48:37 rollo level: 29.5
2019-09-15_13:48:37 rollo motor: down:29.5
2019-09-15_13:48:37 rollo 29.5
2019-09-15_13:48:43 rollo deviceMsg: 10 (to VCCU)
2019-09-15_13:48:43 rollo level: 10
2019-09-15_13:48:43 rollo motor: stop:10
2019-09-15_13:48:43 rollo pct: 10
2019-09-15_13:48:43 rollo 10
2019-09-15_13:54:01 rollo deviceMsg: 25.5 (to VCCU)
2019-09-15_13:54:01 rollo level: 25.5
2019-09-15_13:54:01 rollo motor: up:25.5
2019-09-15_13:54:01 rollo pct: 25.5
2019-09-15_13:54:01 rollo 25.5
2019-09-15_13:54:05 rollo deviceMsg: 29.5 (to VCCU)
2019-09-15_13:54:05 rollo level: 29.5
2019-09-15_13:54:05 rollo motor: stop:29.5
2019-09-15_13:54:05 rollo pct: 29.5
2019-09-15_13:54:05 rollo 29.5
2019-09-15_14:04:13 rollo level: set_10
2019-09-15_14:04:13 rollo set_10
2019-09-15_14:04:13 rollo level: 29.5
2019-09-15_14:04:13 rollo motor: down:29.5
2019-09-15_14:04:13 rollo 29.5
2019-09-15_14:04:19 rollo deviceMsg: 10 (to VCCU)
2019-09-15_14:04:19 rollo level: 10
2019-09-15_14:04:19 rollo motor: stop:10
2019-09-15_14:04:19 rollo pct: 10
2019-09-15_14:04:19 rollo 10
2019-09-15_14:13:48 rollo deviceMsg: 25.5 (to VCCU)
2019-09-15_14:13:48 rollo level: 25.5
2019-09-15_14:13:48 rollo motor: up:25.5
2019-09-15_14:13:48 rollo pct: 25.5
2019-09-15_14:13:48 rollo 25.5
2019-09-15_14:13:55 rollo deviceMsg: 51.5 (to VCCU)
2019-09-15_14:13:55 rollo level: 51.5
2019-09-15_14:13:55 rollo motor: stop:51.5
2019-09-15_14:13:55 rollo pct: 51.5
2019-09-15_14:13:55 rollo 51.5
2019-09-15_14:21:22 rollo level: set_10
2019-09-15_14:21:22 rollo set_10
2019-09-15_14:21:22 rollo level: 51.5
2019-09-15_14:21:22 rollo motor: down:51.5
2019-09-15_14:21:22 rollo 51.5
2019-09-15_14:21:33 rollo deviceMsg: 10 (to VCCU)
2019-09-15_14:21:33 rollo level: 10
2019-09-15_14:21:33 rollo motor: stop:10
2019-09-15_14:21:33 rollo pct: 10
2019-09-15_14:21:33 rollo 10
2019-09-15_14:35:48 rollo level: set_39
2019-09-15_14:35:48 rollo set_39
2019-09-15_14:35:48 rollo level: 10
2019-09-15_14:35:48 rollo motor: up:10
2019-09-15_14:35:48 rollo 10
2019-09-15_14:35:56 rollo deviceMsg: 39 (to VCCU)
2019-09-15_14:35:56 rollo level: 39
2019-09-15_14:35:56 rollo motor: stop:39
2019-09-15_14:35:56 rollo pct: 39
2019-09-15_14:35:56 rollo 39
2019-09-15_14:35:56 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-09-16_07:47:14 rollo deviceMsg: 54.5 (to VCCU)
2019-09-16_07:47:14 rollo level: 54.5
2019-09-16_07:47:14 rollo motor: up:54.5
2019-09-16_07:47:14 rollo pct: 54.5
2019-09-16_07:47:14 rollo 54.5
Kann man das irgendwie optimieren?
So dass das manuelles Fahrten auch bei "Feinkorrekturen" erkannt werden?
Zitat von: sentinel1 am 16 September 2019, 20:44:36
ich habe die Version 0.6.31 von hier.
list Rolllo:
define rollo1_bad CUL_HM 565739
attr rollo1_bad userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate rollo_wg rollo_wg_map structexclude
attr rollo1_bad .mId 006A
attr rollo1_bad ASC 2
attr rollo1_bad ASC_Antifreeze hard
attr rollo1_bad ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
attr rollo1_bad ASC_AutoAstroModeMorning REAL
attr rollo1_bad ASC_BrightnessSensor di_smooth_readings 300:5
attr rollo1_bad ASC_ComfortOpen_Pos 80
attr rollo1_bad ASC_Down brightness
attr rollo1_bad ASC_DriveUpMaxDuration 40
attr rollo1_bad ASC_Drive_Offset 1
attr rollo1_bad ASC_Drive_OffsetStart 61
attr rollo1_bad ASC_Partymode on
attr rollo1_bad ASC_Pos_Reading pct
attr rollo1_bad ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1201
attr rollo1_bad ASC_RainProtection on
attr rollo1_bad ASC_Shading_Angle_Right 14
attr rollo1_bad ASC_Shading_Direction 260
attr rollo1_bad ASC_Shading_MinMax_Elevation 10.0:100.0
attr rollo1_bad ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 20
attr rollo1_bad ASC_Shading_Mode always
attr rollo1_bad ASC_Shading_Pos 40
attr rollo1_bad ASC_Shading_StateChange_Cloudy 9000
attr rollo1_bad ASC_Shading_StateChange_Sunny 56100
attr rollo1_bad ASC_Shading_WaitingPeriod 600
attr rollo1_bad ASC_Time_Down_Early 16:30
attr rollo1_bad ASC_Time_Down_Late 22:00
attr rollo1_bad ASC_Time_Up_Early 05:30
attr rollo1_bad ASC_Time_Up_Late 08:30
attr rollo1_bad ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
attr rollo1_bad ASC_Up brightness
attr rollo1_bad ASC_Ventilate_Pos 30
attr rollo1_bad ASC_WindProtection on
attr rollo1_bad ASC_WindowRec fenster_bad
attr rollo1_bad ASC_WindowRec_subType threestate
attr rollo1_bad IODev hmUART_Lan2
attr rollo1_bad IOgrp VCCU:hmUART_Lan2
attr rollo1_bad alias Rollo Bad
attr rollo1_bad autoReadReg 5_readMissing
attr rollo1_bad devStateIcon runter:shutter_closed 0:shutter_closed hoch:shutter_open 99:shutter_1 100:shutter_open .*:shutter_halfopen
attr rollo1_bad event-on-change-reading pct,state
attr rollo1_bad eventMap /off:runter/ /on:hoch/ /pct 40:halb/ /pct 80:regen/ /stop:stop/ /pct 99:man
attr rollo1_bad expert 2_raw
attr rollo1_bad firmware 2.11
attr rollo1_bad group Bedienung
attr rollo1_bad icon fts_shutter_manual
attr rollo1_bad model HM-LC-BL1PBU-FM
attr rollo1_bad peerIDs 00000000,24242401,
attr rollo1_bad rollo_wg rollo_wohnung
attr rollo1_bad rollo_wg_map pct:0:unten pct:99:man pct:100:oben pct:\b[1-9]\b:halb pct:\b[1-9][0-8]\b:halb
attr rollo1_bad room Device->CUL_HM,WG->Bad,WG->Wohnzimmer
attr rollo1_bad serialNr OEQ0291657
attr rollo1_bad subType blindActuator
attr rollo1_bad userReadings beschattung
attr rollo1_bad webCmd hoch:runter:halb:man:stop
setstate rollo1_bad runter
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:36 .D-devInfo 010100
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:36 .D-stc 30
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtDlyOff refOff
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtDlyOn refOn
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtOff dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtOn dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtRampOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtRampOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtRefOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgBlJtRefOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtDlyOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtDlyOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtRampOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtRampOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtRefOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtRefOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtValHi 100
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgCtValLo 50
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgDriveMode direct
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgMaxTimeF 0.5 s
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgMultiExec on
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgOffDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgOffLevel 0 %
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgOffTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgOffTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgOnDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgOnTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-lgOnTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtDlyOff refOff
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtDlyOn refOn
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtOff dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtOn dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtRampOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtRampOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtRefOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shBlJtRefOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtDlyOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtDlyOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtRampOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtRampOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtRefOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtRefOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtValHi 100
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shCtValLo 50
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shDriveMode direct
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shMaxTimeF unused
setstate rollo1_bad 2019-02-18 16:50:04 .R-VCCU_Btn1-shMultiExec off
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shOffDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shOffLevel 0 %
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shOffTime unused
setstate rollo1_bad 2019-02-18 16:50:04 .R-VCCU_Btn1-shOffTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shOnDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 .R-VCCU_Btn1-shOnTime unused
setstate rollo1_bad 2019-02-18 16:50:04 .R-VCCU_Btn1-shOnTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:41 .R-confBtnTime permanent
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:30:06 .R-intKeyVisib invisib
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:41 .R-localResDis off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:42 .R-refRunCounter 0
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtDlyOff refOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtDlyOn dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtOff dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtOn dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtRampOff rampOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtRampOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtRefOff rampOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgBlJtRefOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtDlyOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtDlyOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtRampOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtRampOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtRefOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtRefOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtValHi 100
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgCtValLo 50
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgDriveMode direct
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgMaxTimeF 0.4 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgMultiExec on
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgOffDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgOffLevel 0 %
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgOffTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgOffTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgOnDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgOnTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-lgOnTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shBlJtDlyOff refOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shBlJtDlyOn dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shBlJtOff dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shBlJtOn dlyOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:17:35 .R-self01-shBlJtRampOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:17:35 .R-self01-shBlJtRampOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shBlJtRefOff rampOff
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shBlJtRefOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtDlyOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtDlyOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtRampOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtRampOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtRefOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtRefOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtValHi 100
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shCtValLo 50
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shDriveMode direct
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shMaxTimeF unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shMultiExec off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shOffDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shOffLevel 0 %
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shOffTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shOffTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shOnDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shOnTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:28 .R-self01-shOnTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtDlyOff dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtDlyOn refOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtOff dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtOn dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtRampOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtRampOn rampOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtRefOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgBlJtRefOn rampOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtDlyOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtDlyOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtRampOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtRampOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtRefOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtRefOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtValHi 100
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgCtValLo 50
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgDriveMode direct
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgMaxTimeF 0.4 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgMultiExec on
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgOffDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgOffLevel 0 %
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgOffTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgOffTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgOnDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgOnTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-lgOnTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shBlJtDlyOff dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shBlJtDlyOn refOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shBlJtOff dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shBlJtOn dlyOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:17:08 .R-self02-shBlJtRampOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:17:08 .R-self02-shBlJtRampOn on
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shBlJtRefOff off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shBlJtRefOn rampOn
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtDlyOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtDlyOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtRampOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtRampOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtRefOff geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtRefOn geLo
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtValHi 100
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shCtValLo 50
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shDriveMode direct
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shMaxTimeF unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shMultiExec off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shOffDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shOffLevel 0 %
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shOffTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shOffTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shOnDly 0 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shOnTime unused
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:30 .R-self02-shOnTimeMode absolut
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:42 .R-statusInfoMinDly 2 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:42 .R-statusInfoRandom 1 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:42 .R-transmitTryMax 6
setstate rollo1_bad 2019-05-18 19:21:58 .peerListRDate 2019-05-18 19:21:58
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 .protLastRcv 2019-09-16 19:49:14
setstate rollo1_bad 2019-05-29 07:17:02 ASC_Enable on
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:45:13 ASC_ShuttersLastDrive window closed at night
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:57:15 ASC_Time_DriveDown 16.09.2019 - 22:00
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:57:15 ASC_Time_DriveUp 17.09.2019 - 08:30
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:57:15 ASC_Time_PrivacyDriveDown 16.09.2019 - 21:40
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:45:00 CommandAccepted yes
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:36 D-firmware 2.11
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:36 D-serialNr OEQ0291657
setstate rollo1_bad 2019-05-18 19:21:56 PairedTo 0x242424
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 R-VCCU_Btn1-lgActionType jmpToTarget
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 R-VCCU_Btn1-lgOnLevel 100 %
setstate rollo1_bad 2019-02-18 16:50:04 R-VCCU_Btn1-shActionType toggleToCnt
setstate rollo1_bad 2017-12-21 22:58:36 R-VCCU_Btn1-shOnLevel 100 %
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:14:05 R-driveDown 27 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:42 R-driveTurn 0.5 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:13:36 R-driveUp 26 s
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:41 R-pairCentral 0x242424
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:42 R-powerUpAction off
setstate rollo1_bad 2017-12-07 09:03:42 R-sign off
setstate rollo1_bad 2019-05-18 19:21:56 RegL_00. 00:00 02:01 0A:24 0B:24 0C:24 15:FF 18:00
setstate rollo1_bad 2019-05-18 19:21:58 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:0E 0D:01 0E:04 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
setstate rollo1_bad 2019-05-18 19:22:01 RegL_03.VCCU_Btn1 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:02 0B:14 0C:52 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:63 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:52 8D:63 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:63 9F:00
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:47:31 associatedWith Rolladensteuerung
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 deviceMsg off (to VCCU)
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 level 0
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 motor stop:off
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 pct 0
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:47:20 peerList VCCU_Btn1,
setstate rollo1_bad 2019-05-18 19:21:54 powerOn 2019-05-18 19:21:54
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 recentStateType info
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 state off
setstate rollo1_bad 2019-09-16 19:49:14 timedOn off
setstate rollo1_bad 2018-07-28 06:00:37 trigLast VCCU_Btn1:short
setstate rollo1_bad 2018-07-28 06:00:37 trig_VCCU_Btn1 Short_1
Hier fehlt ein verstecktes Reading welches automatisch nach dem FHEM Start gesetzt werden sollte.
Muss ich mir morgen noch mal anschauen.
Zitat von: Borkk am 16 September 2019, 20:46:15
Was sind denn die default Werte? In der Commandref steht:
ASC_ComfortOpen_Pos - in 10 Schritten von 0 bis 100 (Default: ist abhängig vom Attribut ASC)
ASC_Ventilate_Pos - in 10 Schritten von 0 bis 100 (default: ist abhängig vom Attribut ASC)
Dort gibt es aber nur ein on/off ?!?!
ComfortOpen_Pos müsste bei 1 20 und bei 2 80 sein.
Ventilate war glaube bei 1 70 und bei 2 30
Zitat von: Borkk am 16 September 2019, 20:42:31
seuftz ... aber so war es doch nicht, bin ich denn total Plemplem :o
1.) der Rollo ist zu
2.) ich öffne die Tür, er fährt in ComfortOpen bz. Ventilate (zum Lüften)
3.) ich schliesse die Tür
4.) dann fährt der Rollo ganz hoch ?!?!? Warum denn? früher ist er wieder zu gefahren.
was sagen denn die anderen ??
Lass mich morgen früh mal in den Code schauen. Möglich das es da wieder eine Änderung gab.
Ich gebe Dir morgen Vormittag Bescheid.
Zitat von: FunkOdyssey am 16 September 2019, 20:48:26
@CoolTux:
Ich habe ASC_blockAscDrivesAfterManual mit 1 gesetzt.
Dann dürfte ASC beim Shading & Co. doch nicht mehr eingreifen, oder?
Kann das sein, dass ASC nur dann die Finger von den Jalousien lässt, wenn der LastDrive-Status auf "manual" gesetzt ist? Dann habe ich mein/ein Problem gefunden.
Gestern habe ich wieder mehrfach gegen ASC angekämpft. Die Beschattung schlug zu und ich wollte die Jalousien doch ein wenig höher haben. Also habe ich KURZ die Jalousie nach oben gefahren. ASC hat innerhalb weniger Minuten (und unter allen BlockingTime-Zeiten) wieder auf ShadingIn gefahren.
Im Log sehe ich bei mehrfachen Fahrten keinen manuellen LastDrive-Status.
Und das vermutlich, weil meine Fahrten weit unterhalb von ASC_DriveUpMaxDuration (=25) waren.
Irgendwann hat ASC die manuelle Fahrt dann doch erkannt. Und das obwohl die Fahrzeit unter den 25sec war. Die Jalousie wurde danach auch nicht mehr per Nightclose geschlossen.
2019-09-14_19:19:14 rollo ASC_ShuttersLastDrive: night close
2019-09-15_09:34:42 rollo deviceMsg: 15.5 (to VCCU)
2019-09-15_09:34:42 rollo level: 15.5
2019-09-15_09:34:42 rollo motor: up:15.5
2019-09-15_09:34:42 rollo pct: 15.5
2019-09-15_09:34:42 rollo 15.5
2019-09-15_09:35:03 rollo deviceMsg: on (to VCCU)
2019-09-15_09:35:03 rollo level: 100
2019-09-15_09:35:03 rollo motor: stop:on
2019-09-15_09:35:03 rollo pct: 100
2019-09-15_09:35:03 rollo on
2019-09-15_09:35:03 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-09-15_13:40:06 rollo level: set_10
2019-09-15_13:40:06 rollo set_10
2019-09-15_13:40:06 rollo level: 100
2019-09-15_13:40:06 rollo motor: down:on
2019-09-15_13:40:06 rollo on
2019-09-15_13:40:26 rollo deviceMsg: 10 (to VCCU)
2019-09-15_13:40:26 rollo level: 10
2019-09-15_13:40:26 rollo motor: stop:10
2019-09-15_13:40:26 rollo pct: 10
2019-09-15_13:40:26 rollo 10
2019-09-15_13:40:26 rollo ASC_ShuttersLastDrive: shading in
2019-09-15_13:42:10 rollo deviceMsg: 29.5 (to VCCU)
2019-09-15_13:42:10 rollo level: 29.5
2019-09-15_13:42:10 rollo motor: stop:29.5
2019-09-15_13:42:10 rollo pct: 29.5
2019-09-15_13:42:10 rollo 29.5
2019-09-15_13:48:37 rollo level: set_10
2019-09-15_13:48:37 rollo set_10
2019-09-15_13:48:37 rollo level: 29.5
2019-09-15_13:48:37 rollo motor: down:29.5
2019-09-15_13:48:37 rollo 29.5
2019-09-15_13:48:43 rollo deviceMsg: 10 (to VCCU)
2019-09-15_13:48:43 rollo level: 10
2019-09-15_13:48:43 rollo motor: stop:10
2019-09-15_13:48:43 rollo pct: 10
2019-09-15_13:48:43 rollo 10
2019-09-15_13:54:01 rollo deviceMsg: 25.5 (to VCCU)
2019-09-15_13:54:01 rollo level: 25.5
2019-09-15_13:54:01 rollo motor: up:25.5
2019-09-15_13:54:01 rollo pct: 25.5
2019-09-15_13:54:01 rollo 25.5
2019-09-15_13:54:05 rollo deviceMsg: 29.5 (to VCCU)
2019-09-15_13:54:05 rollo level: 29.5
2019-09-15_13:54:05 rollo motor: stop:29.5
2019-09-15_13:54:05 rollo pct: 29.5
2019-09-15_13:54:05 rollo 29.5
2019-09-15_14:04:13 rollo level: set_10
2019-09-15_14:04:13 rollo set_10
2019-09-15_14:04:13 rollo level: 29.5
2019-09-15_14:04:13 rollo motor: down:29.5
2019-09-15_14:04:13 rollo 29.5
2019-09-15_14:04:19 rollo deviceMsg: 10 (to VCCU)
2019-09-15_14:04:19 rollo level: 10
2019-09-15_14:04:19 rollo motor: stop:10
2019-09-15_14:04:19 rollo pct: 10
2019-09-15_14:04:19 rollo 10
2019-09-15_14:13:48 rollo deviceMsg: 25.5 (to VCCU)
2019-09-15_14:13:48 rollo level: 25.5
2019-09-15_14:13:48 rollo motor: up:25.5
2019-09-15_14:13:48 rollo pct: 25.5
2019-09-15_14:13:48 rollo 25.5
2019-09-15_14:13:55 rollo deviceMsg: 51.5 (to VCCU)
2019-09-15_14:13:55 rollo level: 51.5
2019-09-15_14:13:55 rollo motor: stop:51.5
2019-09-15_14:13:55 rollo pct: 51.5
2019-09-15_14:13:55 rollo 51.5
2019-09-15_14:21:22 rollo level: set_10
2019-09-15_14:21:22 rollo set_10
2019-09-15_14:21:22 rollo level: 51.5
2019-09-15_14:21:22 rollo motor: down:51.5
2019-09-15_14:21:22 rollo 51.5
2019-09-15_14:21:33 rollo deviceMsg: 10 (to VCCU)
2019-09-15_14:21:33 rollo level: 10
2019-09-15_14:21:33 rollo motor: stop:10
2019-09-15_14:21:33 rollo pct: 10
2019-09-15_14:21:33 rollo 10
2019-09-15_14:35:48 rollo level: set_39
2019-09-15_14:35:48 rollo set_39
2019-09-15_14:35:48 rollo level: 10
2019-09-15_14:35:48 rollo motor: up:10
2019-09-15_14:35:48 rollo 10
2019-09-15_14:35:56 rollo deviceMsg: 39 (to VCCU)
2019-09-15_14:35:56 rollo level: 39
2019-09-15_14:35:56 rollo motor: stop:39
2019-09-15_14:35:56 rollo pct: 39
2019-09-15_14:35:56 rollo 39
2019-09-15_14:35:56 rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
2019-09-16_07:47:14 rollo deviceMsg: 54.5 (to VCCU)
2019-09-16_07:47:14 rollo level: 54.5
2019-09-16_07:47:14 rollo motor: up:54.5
2019-09-16_07:47:14 rollo pct: 54.5
2019-09-16_07:47:14 rollo 54.5
Kann man das irgendwie optimieren?
So dass das manuelles Fahrten auch bei "Feinkorrekturen" erkannt werden?
Ich habe einen anderen Verdacht. Kenne das Problem von meiner Tochter. ASC fährt in die Beschattung. Sofort nach dem das Rollo gefahren ist fährst Du es von Hand wieder hoch. Deine manuelle Korrektur geschieht noch innerhalb der ASC_DriveUpMaxDuration nach der ASC Fahrt wodurch ASC Deine Korrektur nochmal als ASC Fahrt einstuft. Warte einfach etwas nach der ASC Fahrt bevor Du Deine manuelle Korrektur machst.
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 21:08:26
Ich habe einen anderen Verdacht. Kenne das Problem von meiner Tochter. ASC fährt in die Beschattung. Sofort nach dem das Rollo gefahren ist fährst Du es von Hand wieder hoch. Deine manuelle Korrektur geschieht noch innerhalb der ASC_DriveUpMaxDuration nach der ASC Fahrt wodurch ASC Deine Korrektur nochmal als ASC Fahrt einstuft. Warte einfach etwas nach der ASC Fahrt bevor Du Deine manuelle Korrektur machst.
Zwischen 13:42 und 13:48 Uhr habe ich sechs Minuten gewartet. Das sollte doch reichen, oder? 😄
Möglich das er das Event für pct gar nicht mitbekommen hat. Habe das selbe Problem gerade bei Commander und wir sind schon auf der Suche. Wird denn sonst korrekt bei Dir eine manuelle Fahrt erkannt?
Zitat von: CoolTux am 16 September 2019, 21:26:47
Wird denn sonst korrekt bei Dir eine manuelle Fahrt erkannt?
Ich habe keine Auffälligkeiten feststellen können. Also ja.
Magst Du das bei Gelegenheit etwas testen? Also gerade bei shading in. Einfach nach ein paar Minuten das Rollo etwas fahren und schauen ob es erkannt wird.
Das muss ich morgen machen und mir eine passende Situation aufbauen.
Zitat von: sentinel1 am 16 September 2019, 20:28:54
Nach FHEM start war ein Wert drin.FHEM ist auch nicht mehr abgestürzt.
Eins ist mir noch aufgefallen.Ich habe heute die Rolllos von Astro auf Brightness umgestellt,nach FHEM neustart waren
beide Attribute "ASC_Up" und "ASC_Down" immer weg bzw. wieder auf default (Astro) trotz "Save config".Das wird aber
wahrscheinlich an mir liegen.
Das Problem habe ich auch gerade festgestellt.
Zitat von: FunkOdyssey am 17 September 2019, 07:33:00
Das Problem habe ich auch gerade festgestellt.
Könnt Ihr beide bitte einmal ein
{ ReadingsVal('RolloKueche_F1','.ASC_AttrUpdateChanges_v0.6.31','none') }
machen.
ACHTUNG Bitte Rollo und hinten die Version entsprechend Eurer ASC Version anpassen. Da sollte nicht none raus kommen.
Zitat von: Borkk am 16 September 2019, 20:42:31
seuftz ... aber so war es doch nicht, bin ich denn total Plemplem :o
1.) der Rollo ist zu
2.) ich öffne die Tür, er fährt in ComfortOpen bz. Ventilate (zum Lüften)
3.) ich schliesse die Tür
4.) dann fährt der Rollo ganz hoch ?!?!? Warum denn? früher ist er wieder zu gefahren.
was sagen denn die anderen ??
Das Attribut ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed steht bei Dir sicherlich auf open oder ist nicht gesetzt dadurch fährt das Rollo am Tag immer in die open Position. Setze es auf lastManual.
Zitat von: CoolTux am 17 September 2019, 08:04:04
Könnt Ihr beide bitte einmal ein
{ ReadingsVal('RolloKueche_F1','.ASC_AttrUpdateChanges_v0.6.31','none') }
machen.
ACHTUNG Bitte Rollo und hinten die Version entsprechend Eurer ASC Version anpassen. Da sollte nicht none raus kommen.
Leider kommt bei mir aber ein 'none' raus:
{ ReadingsVal('rollo','.ASC_AttrUpdateChanges_v0.6.32','none') }
none
Im 'list -r rollo' werden mir ASC_Up und ASC_Down nur noch innerhalb von userattr angezeigt. Die vorher vorhandenen Werte sind weg.
Zitat von: CoolTux am 17 September 2019, 08:10:02
Das Attribut ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed steht bei Dir sicherlich auf open oder ist nicht gesetzt dadurch fährt das Rollo am Tag immer in die open Position. Setze es auf lastManual.
War nicht gesetzt. Ich habe es jetzt mal auf lastManual gesetzt, kann es aber erst heute Abend prüfen.
Zitat von: FunkOdyssey am 17 September 2019, 08:49:21
Leider kommt bei mir aber ein 'none' raus:
{ ReadingsVal('rollo','.ASC_AttrUpdateChanges_v0.6.32','none') }
none
Im 'list -r rollo' werden mir ASC_Up und ASC_Down nur noch innerhalb von userattr angezeigt. Die vorher vorhandenen Werte sind weg.
Kannst Du im Modul in Zeile 2573 die < 20 auf < 30 erhöhen? Dann einen neustart machen und kurz warten bis die Timer neu gesetzt wurden. Danach das ReadingsVal bitte noch einmal machen.
Ja, dann kommt eine 1 raus.
Entweder hast Du über 1000 Geräte oder ein lahmes FHEM ;D
Ok ich schaue ob es Beeinträchtigungen gibt wenn ich es auf 30 lasse.
Auf jeden Fall sollten nun die beiden Attribute nicht mehr verschwinden wenn die gesetzt wurden. Kannst Du das bitte testen? Also einfach die Attribute setzen, speichern und dann neustart machen.
Zitat von: CoolTux am 17 September 2019, 09:51:41
Entweder hast Du über 1000 Geräte oder ein lahmes FHEM ;D
Nee, hoch performant eigentlich.
Ich habe die aktuelle SVN Version auf die 30 Sekunden geändert. Gibt es ab morgen.
Ich benötige das da ich einige Änderungen in den Attributen vor habe in den kommenden Versionen.
Kannst du das im Devel-Branch auch anpassen? Danke dir.
Zitat von: FunkOdyssey am 17 September 2019, 10:54:56
Kannst du das im Devel-Branch auch anpassen? Danke dir.
Habe ich natürlich schon gemacht. Nur noch nicht hoch gesynct da ich noch an Sachen arbeite ;D
Grüße
Habe das Problem, dass das Shading nicht mehr funktioniert. Eigentlich sind alle Bedingungen für das Shading erfüllt und die DEBUG-Ausgabe meldet auch, das mit der Beschattungsverarbeitung begonnen wird, aber es passiert nichts. Aktuelle ASC-Version ist die 0.6.31
Hier mal die DEBUG-Ausgabe eines Rolladens:
ASC_DEBUG!!! 2019.09.17 10:44:22 - EventProcessingTwilightDevice: sht_ezr RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.09.17 10:44:22 - FnIsDay: sht_ezr Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.17 10:44:22 - FnIsDay: sht_ezr Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.17 10:44:22 - ShadingProcessing: sht_ezr - Übergebende Werte - Azimuth:132.38, Elevation: 31.67, Brightness: 27500, OutTemp: 20, Fenster Position: 125, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.09.17 10:44:22 - ShadingProcessing: sht_ezr - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.09.17 10:44:22 - FnIsDay: sht_ezr Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.17 10:44:22 - FnIsDay: sht_ezr Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.17 10:44:22 - FnIsDay: sht_ezr Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.17 10:44:22 - ShadingProcessing: sht_ezr - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.09.17 10:44:22
Hier das List dieses Rolladens:
Internals:
ADDRESS 000001
CFGFN /opt/fhem/devices_somfy.cfg
DEF 000001 AF 05CF
FUUID 5c55644d-f33f-bb67-160e-dd2fd1535ba438ce
IODev CUL_SOMFY
NAME sht_ezr
NR 78
STATE open
TYPE SOMFY
move stop
CODE:
1 000001
READINGS:
2019-06-10 20:46:10 ASC_Enable on
2019-09-17 05:45:21 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-09-17 10:39:52 ASC_Time_DriveDown 17.09.2019 - 20:09
2019-09-17 10:39:52 ASC_Time_DriveUp 18.09.2019 - 05:45
2019-09-17 08:44:27 associatedWith ASControl
2019-09-17 05:45:01 enc_key AF
2019-09-17 05:45:21 exact 0
2019-09-17 05:45:21 position 0
2019-09-17 05:45:01 rolling_code 05CF
2019-09-17 05:45:21 state open
Attributes:
ASC 1
ASC_BrightnessSensor dy_ASC_Brightness:state
ASC_Closed_Pos 200
ASC_Down astro
ASC_DriveUpMaxDuration 21
ASC_Drive_Offset 0
ASC_Drive_OffsetStart 0
ASC_Pos_Reading position
ASC_Shading_Direction 125
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 90
ASC_Shading_WaitingPeriod 10
ASC_Time_Up_Early 05:45
ASC_Up time
ASC_WindowRec sc_ezr
ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed lastManual
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev CUL_SOMFY
alias Esszimmer (r)
devStateIcon open|10:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 100|down|closed:fts_shutter_100
drive-down-time-to-100 16
drive-down-time-to-close 19
drive-up-time-to-100 3
drive-up-time-to-open 20
eventMap /on:down/off:up/pos 60:go-my/
group Shutter
model somfyshutter
room SOMFY
sortby 01
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
verbose 4
webCmd down:stop:up:go-my
widgetOverride position:slider,0,10,100
Und ein List des ASC-Devices:
Internals:
FUUID 5cf66d81-f33f-bb67-77aa-054865fe987a4cf5
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.31-s20147/2019-09-11 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASControl
NOTIFYDEV ASControl,Windmesser,dy_ASC_Brightness,global,myTwilight,sc_ezl,sc_ezr,sc_fo,sc_ft,sc_fz,sc_kc,sc_szl,sc_szr,sc_wz,st_bz,sht_bz,sht_ezl,sht_ezr,sht_fo,sht_ft,sht_fz,sht_kc,sht_szl,sht_szr,sht_wz
NR 671
NTFY_ORDER 51-ASControl
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.31
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-20 09:18:48 ascEnable on
2019-09-17 10:39:30 controlShading on
2019-08-15 08:11:08 hardLockOut off
2019-09-17 08:44:27 room_SOMFY sht_bz,sht_ezl,sht_ezr,sht_fo,sht_ft,sht_fz,sht_kc,sht_szl,sht_szr,sht_wz
2019-08-22 07:58:51 selfDefense on
2019-09-17 06:50:25 sht_bz_PosValue 0
2019-09-17 06:49:57 sht_bz_lastPosValue 200
2019-09-17 08:44:30 sht_bz_nextAstroTimeEvent 17.09.2019 - 20:09
2019-09-17 05:45:14 sht_ezl_PosValue 0
2019-09-17 05:45:01 sht_ezl_lastPosValue 0
2019-09-17 08:44:31 sht_ezl_nextAstroTimeEvent 17.09.2019 - 20:09
2019-09-17 05:45:21 sht_ezr_PosValue 0
2019-09-17 05:45:01 sht_ezr_lastPosValue 200
2019-09-17 08:44:31 sht_ezr_nextAstroTimeEvent 17.09.2019 - 20:09
2019-09-17 05:45:22 sht_fo_PosValue 0
2019-09-17 05:45:01 sht_fo_lastPosValue 0
2019-09-17 08:44:31 sht_fo_nextAstroTimeEvent 17.09.2019 - 20:09
2019-09-17 05:45:30 sht_ft_PosValue 0
2019-09-17 05:45:01 sht_ft_lastPosValue 0
2019-09-17 08:44:31 sht_ft_nextAstroTimeEvent 17.09.2019 - 20:09
2019-09-17 05:45:28 sht_fz_PosValue 0
2019-09-17 05:45:01 sht_fz_lastPosValue 0
2019-09-17 08:44:31 sht_fz_nextAstroTimeEvent 17.09.2019 - 20:09
2019-09-17 05:45:18 sht_kc_PosValue 0
2019-09-17 05:45:01 sht_kc_lastPosValue 0
2019-09-17 08:44:31 sht_kc_nextAstroTimeEvent 17.09.2019 - 20:09
2019-09-17 06:16:15 sht_szl_PosValue 0
2019-09-17 06:20:42 sht_szl_lastPosValue 200
2019-09-17 08:44:31 sht_szl_nextAstroTimeEvent 17.09.2019 - 20:09
2019-09-17 06:16:13 sht_szr_PosValue 0
2019-09-17 06:20:42 sht_szr_lastPosValue 200
2019-09-17 08:44:31 sht_szr_nextAstroTimeEvent 17.09.2019 - 20:09
2019-09-17 05:45:18 sht_wz_PosValue 0
2019-09-17 05:45:01 sht_wz_lastPosValue 0
2019-09-17 08:44:31 sht_wz_nextAstroTimeEvent 17.09.2019 - 20:09
2019-09-17 10:39:52 state created new drive timer
2019-08-17 13:00:21 sunriseTimeWeHoliday on
2019-09-17 08:44:27 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
sht_bz
sht_ezl
sht_ezr
sht_fo
sht_ft
sht_fz
sht_kc
sht_szl
sht_szr
sht_wz
monitoredDevs:
Windmesser:
ASControl ASC_windSensor
dy_ASC_Brightness:
sht_bz ASC_BrightnessSensor
sht_ezl ASC_BrightnessSensor
sht_ezr ASC_BrightnessSensor
sht_fo ASC_BrightnessSensor
sht_ft ASC_BrightnessSensor
sht_fz ASC_BrightnessSensor
sht_kc ASC_BrightnessSensor
sht_szl ASC_BrightnessSensor
sht_szr ASC_BrightnessSensor
sht_wz ASC_BrightnessSensor
myTwilight:
ASControl ASC_twilightDevice
sc_ezl:
sht_ezl ASC_WindowRec
sc_ezr:
sht_ezr ASC_WindowRec
sc_fo:
sht_fo ASC_WindowRec
sc_ft:
sht_ft ASC_WindowRec
sc_fz:
sht_fz ASC_WindowRec
sc_kc:
sht_kc ASC_WindowRec
sc_szl:
sht_szl ASC_WindowRec
sc_szr:
sht_szr ASC_WindowRec
sc_wz:
sht_wz ASC_WindowRec
st_bz:
sht_bz ASC_WindowRec
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort off
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_tempSensor dy_ASC_Temperature:state
ASC_twilightDevice myTwilight
ASC_windSensor Windmesser:windstrength
DbLogExclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Lässt sich irgendwo erkennen woran es liegt?
Grüße
Stefan
Zitat von: dancatt am 16 September 2019, 20:02:38
Kannst du mir mal deine config zeigen?
Internals:
CHANGED
CHANNEL_RECEIVE 1
DEF AB00FC31
FUUID 5c48b394-f33f-b39c-0fdf-ee4b1c1191d65193
ID AB00FC3
IODev signalDuino1
MODEL LE-Device
NAME RolloKinZimSteven_F1
NR 38
NTFY_ORDER 50-RolloKinZimSteven_F1
STATE 0
TYPE Siro
Version 1.3
CODE:
1 AB00FC31
READINGS:
2019-05-31 08:19:01 ASC_Enable on
2019-09-17 06:27:51 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-09-17 06:27:24 ASC_Time_DriveDown 17.09.2019 - 19:34
2019-09-17 06:27:24 ASC_Time_DriveUp 18.09.2019 - 06:29
2019-09-17 06:27:30 ActionTime 1568694449
2019-09-17 06:27:30 ActionTrigger fhem
2019-09-17 06:27:30 BetweentActionTime 38675
2019-09-17 06:27:30 LastAction off
2019-09-17 06:27:30 LastActionTime 1568655774
2019-09-17 06:27:51 aktActionFinish 0
2019-09-17 06:27:51 aktEndAction 0
2019-09-17 06:27:51 aktRunningAction noAction
2019-09-17 06:27:51 aktTimeAction 0
2019-09-13 15:25:11 associatedWith ASControl
2019-09-17 06:27:30 batteryState unknown
2019-09-17 06:27:51 motor-term 26828.7400000953
2019-09-17 06:27:51 pct 0
2019-09-17 06:27:51 state 0
helper:
exexcmd on
ignorecmd off
progmode off
Attributes:
ASC 1
ASC_BrightnessSensor HelligkeitsTempSensorKueche:lux
ASC_DriveUpMaxDuration 30
ASC_Drive_OffsetStart 7
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Down home
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Roommate_Device rr_Steven,rg_Anna
ASC_Shading_Angle_Left 90
ASC_Shading_Angle_Right 50
ASC_Shading_Direction 250
ASC_Shading_MinMax_Elevation 5
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 90
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 25000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:00
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WindowRec FensterKontaktKinZimSteven_F1
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev signalDuino1
SIRO_inversPosition 0
SIRO_signalLongStopRepeats 15
SIRO_signalRepeats 8
SIRO_time_to_close 22
SIRO_time_to_open 22
alias Rollo Steven Links
comment Akku geladen am 30.04.2019
devStateIcon {return FHEM::Siro::Siro_icon($name)}
event-on-change-reading ASC_Enable,ASC_ShuttersLastDrive,state,pct
group Rollos
room Betriebsraum,StevensZimmer
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Mode:always,off,home,absent ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:open:close:fav:pct
Zitat von: Karflyer am 17 September 2019, 11:02:24
Habe das Problem, dass das Shading nicht mehr funktioniert. Eigentlich sind alle Bedingungen für das Shading erfüllt und die DEBUG-Ausgabe meldet auch, das mit der Beschattungsverarbeitung begonnen wird, aber es passiert nichts. Aktuelle ASC-Version ist die 0.6.31
Hier mal die DEBUG-Ausgabe eines Rolladens:
ASC_DEBUG!!! 2019.09.17 10:44:22 - EventProcessingTwilightDevice: sht_ezr RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.09.17 10:44:22 - FnIsDay: sht_ezr Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.17 10:44:22 - FnIsDay: sht_ezr Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.17 10:44:22 - ShadingProcessing: sht_ezr - Übergebende Werte - Azimuth:132.38, Elevation: 31.67, Brightness: 27500, OutTemp: 20, Fenster Position: 125, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.09.17 10:44:22 - ShadingProcessing: sht_ezr - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.09.17 10:44:22 - FnIsDay: sht_ezr Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.17 10:44:22 - FnIsDay: sht_ezr Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.17 10:44:22 - FnIsDay: sht_ezr Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.09.17 10:44:22 - ShadingProcessing: sht_ezr - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.09.17 10:44:22
Hier das List dieses Rolladens:
Internals:
ADDRESS 000001
CFGFN /opt/fhem/devices_somfy.cfg
DEF 000001 AF 05CF
FUUID 5c55644d-f33f-bb67-160e-dd2fd1535ba438ce
IODev CUL_SOMFY
NAME sht_ezr
NR 78
STATE open
TYPE SOMFY
move stop
CODE:
1 000001
READINGS:
2019-06-10 20:46:10 ASC_Enable on
2019-09-17 05:45:21 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-09-17 10:39:52 ASC_Time_DriveDown 17.09.2019 - 20:09
2019-09-17 10:39:52 ASC_Time_DriveUp 18.09.2019 - 05:45
2019-09-17 08:44:27 associatedWith ASControl
2019-09-17 05:45:01 enc_key AF
2019-09-17 05:45:21 exact 0
2019-09-17 05:45:21 position 0
2019-09-17 05:45:01 rolling_code 05CF
2019-09-17 05:45:21 state open
Attributes:
ASC 1
ASC_BrightnessSensor dy_ASC_Brightness:state
ASC_Closed_Pos 200
ASC_Down astro
ASC_DriveUpMaxDuration 21
ASC_Drive_Offset 0
ASC_Drive_OffsetStart 0
ASC_Pos_Reading position
ASC_Shading_Direction 125
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 90
ASC_Shading_WaitingPeriod 10
ASC_Time_Up_Early 05:45
ASC_Up time
ASC_WindowRec sc_ezr
ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed lastManual
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev CUL_SOMFY
alias Esszimmer (r)
devStateIcon open|10:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 100|down|closed:fts_shutter_100
drive-down-time-to-100 16
drive-down-time-to-close 19
drive-up-time-to-100 3
drive-up-time-to-open 20
eventMap /on:down/off:up/pos 60:go-my/
group Shutter
model somfyshutter
room SOMFY
sortby 01
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
verbose 4
webCmd down:stop:up:go-my
widgetOverride position:slider,0,10,100
Und ein List des ASC-Devices:
Internals:
FUUID 5cf66d81-f33f-bb67-77aa-054865fe987a4cf5
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.31-s20147/2019-09-11 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASControl
NOTIFYDEV ASControl,Windmesser,dy_ASC_Brightness,global,myTwilight,sc_ezl,sc_ezr,sc_fo,sc_ft,sc_fz,sc_kc,sc_szl,sc_szr,sc_wz,st_bz,sht_bz,sht_ezl,sht_ezr,sht_fo,sht_ft,sht_fz,sht_kc,sht_szl,sht_szr,sht_wz
NR 671
NTFY_ORDER 51-ASControl
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.31
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-20 09:18:48 ascEnable on
2019-09-17 10:39:30 controlShading on
2019-08-15 08:11:08 hardLockOut off
2019-09-17 08:44:27 room_SOMFY sht_bz,sht_ezl,sht_ezr,sht_fo,sht_ft,sht_fz,sht_kc,sht_szl,sht_szr,sht_wz
2019-08-22 07:58:51 selfDefense on
2019-09-17 06:50:25 sht_bz_PosValue 0
2019-09-17 06:49:57 sht_bz_lastPosValue 200
2019-09-17 08:44:30 sht_bz_nextAstroTimeEvent 17.09.2019 - 20:09
2019-09-17 05:45:14 sht_ezl_PosValue 0
2019-09-17 05:45:01 sht_ezl_lastPosValue 0
2019-09-17 08:44:31 sht_ezl_nextAstroTimeEvent 17.09.2019 - 20:09
2019-09-17 05:45:21 sht_ezr_PosValue 0
2019-09-17 05:45:01 sht_ezr_lastPosValue 200
2019-09-17 08:44:31 sht_ezr_nextAstroTimeEvent 17.09.2019 - 20:09
2019-09-17 05:45:22 sht_fo_PosValue 0
2019-09-17 05:45:01 sht_fo_lastPosValue 0
2019-09-17 08:44:31 sht_fo_nextAstroTimeEvent 17.09.2019 - 20:09
2019-09-17 05:45:30 sht_ft_PosValue 0
2019-09-17 05:45:01 sht_ft_lastPosValue 0
2019-09-17 08:44:31 sht_ft_nextAstroTimeEvent 17.09.2019 - 20:09
2019-09-17 05:45:28 sht_fz_PosValue 0
2019-09-17 05:45:01 sht_fz_lastPosValue 0
2019-09-17 08:44:31 sht_fz_nextAstroTimeEvent 17.09.2019 - 20:09
2019-09-17 05:45:18 sht_kc_PosValue 0
2019-09-17 05:45:01 sht_kc_lastPosValue 0
2019-09-17 08:44:31 sht_kc_nextAstroTimeEvent 17.09.2019 - 20:09
2019-09-17 06:16:15 sht_szl_PosValue 0
2019-09-17 06:20:42 sht_szl_lastPosValue 200
2019-09-17 08:44:31 sht_szl_nextAstroTimeEvent 17.09.2019 - 20:09
2019-09-17 06:16:13 sht_szr_PosValue 0
2019-09-17 06:20:42 sht_szr_lastPosValue 200
2019-09-17 08:44:31 sht_szr_nextAstroTimeEvent 17.09.2019 - 20:09
2019-09-17 05:45:18 sht_wz_PosValue 0
2019-09-17 05:45:01 sht_wz_lastPosValue 0
2019-09-17 08:44:31 sht_wz_nextAstroTimeEvent 17.09.2019 - 20:09
2019-09-17 10:39:52 state created new drive timer
2019-08-17 13:00:21 sunriseTimeWeHoliday on
2019-09-17 08:44:27 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
sht_bz
sht_ezl
sht_ezr
sht_fo
sht_ft
sht_fz
sht_kc
sht_szl
sht_szr
sht_wz
monitoredDevs:
Windmesser:
ASControl ASC_windSensor
dy_ASC_Brightness:
sht_bz ASC_BrightnessSensor
sht_ezl ASC_BrightnessSensor
sht_ezr ASC_BrightnessSensor
sht_fo ASC_BrightnessSensor
sht_ft ASC_BrightnessSensor
sht_fz ASC_BrightnessSensor
sht_kc ASC_BrightnessSensor
sht_szl ASC_BrightnessSensor
sht_szr ASC_BrightnessSensor
sht_wz ASC_BrightnessSensor
myTwilight:
ASControl ASC_twilightDevice
sc_ezl:
sht_ezl ASC_WindowRec
sc_ezr:
sht_ezr ASC_WindowRec
sc_fo:
sht_fo ASC_WindowRec
sc_ft:
sht_ft ASC_WindowRec
sc_fz:
sht_fz ASC_WindowRec
sc_kc:
sht_kc ASC_WindowRec
sc_szl:
sht_szl ASC_WindowRec
sc_szr:
sht_szr ASC_WindowRec
sc_wz:
sht_wz ASC_WindowRec
st_bz:
sht_bz ASC_WindowRec
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort off
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_tempSensor dy_ASC_Temperature:state
ASC_twilightDevice myTwilight
ASC_windSensor Windmesser:windstrength
DbLogExclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Lässt sich irgendwo erkennen woran es liegt?
Grüße
Stefan
ASC_Shading_StateChange_Sunny ist bei Dir nicht gesetzt. Default ist 35000 Dein Sensor hat laut Log Brightness: 27500
ZitatASC_Shading_StateChange_Sunny ist bei Dir nicht gesetzt. Default ist 35000 Dein Sensor hat laut Log Brightness: 27500
@CoolTux
Ich weiß nicht wo dieser Wert (27500) her kommt. Am Rollladendevice habe ich als ASC_BrigtnessSensor einen Dummy (dy_ASC_Brightness:state) eingetragen, und der hat im Status (state) den Wert 40000. Im ASC-Device ist kein BrightnessSensor eingetragen. Eine Idee woher die 27500 noch kommen könnten?
Der kommt aus dem neuen AverageArray. Es werden in einem Array bis zu 3 Werte vorgehalten und davon ein Mittelwert ermittelt.
Es ist noch experimentell und wird noch anpassbar bzw. abschaltbar gemacht werden.
ZitatDer kommt aus dem neuen AverageArray. Es werden in einem Array bis zu 3 Werte vorgehalten und davon ein Mittelwert ermittelt.
Es ist noch experimentell und wird noch anpassbar bzw. abschaltbar gemacht werden.
Bingo. Das passt auf die beiden Werte die mein Brightness-Dummy einnimmt (15000 und 40000).
Danke dir für's analysieren.
Grüße
Stefan
Hier bitte ab sofort nur noch Beiträge zur 0.6.x SVN Version posten. Fragen und Infos zur Devel Version welche nun als Version 0.8 entwickelt wird bitte hier posten (https://forum.fhem.de/index.php/topic,103792.0.html).
Zitat von: CoolTux am 17 September 2019, 13:48:16
Hier bitte ab sofort nur noch Beiträge zur 0.6.x SVN Version posten. Fragen und Infos zur Devel Version welche nun als Version 0.8 entwickelt wird bitte hier posten (https://forum.fhem.de/index.php/topic,103792.0.html).
Ok :-) Bin noch auf v0.6.32 und habe jetzt mal die letzten Tage noch mal selfDefense testen können und so ganz rund lief es nicht 8)
Ich versuche es mal zusammenzufassen:
Einstellungen sind:
Küche/Wohnzimmer: selfDefense Mode absent/delay 600
HW-Raum/Schlafzimmer/Kinderzimmer/Badezimmer: selfDefense Mode gone/delay 600
Wohnzimmer/Schlafzimmer/HW-Raum: liegen auf 225 Grad, haben also bei Bedarf eine aktive Beschattung
(ich kann bei Bedarf auch ein List machen)
- Verlassen haben wir das Haus am Sonntag um 9.28. Dabei waren die Fenster Küche/Wohnzimmer/Badezimmer geschlossen, HW-Raum, Schlafzimmer, Kinderzimmer offen.
- Alle Fenster, die geöffnet waren, fuhren bei Absent direkt runter - alle Fenster, die zu waren und selfDefense Mode = absent waren, fuhren nach 600s runter (soweit alles richtig)
- um 11:14 fuhr das Fenster Schlafzimmer in die Ventilate Position und blieb dann auch bis zu Ankunft heute (zwischenzeitlich gab es mal ein Shading in/out)
- um 18:12 fuhr HW-Raum in die Ventilate Position und blieb dort bis zur Ankunft heute (zwischenzeitlich gab es mal ein Shading in/out)
- Badezimmer war gar nicht im selfDefense Mode und fuhr lustig nacht Zeitplan/Brightness bis zur Ankunft heute
- um 21:27 war dann das Residents-Device auf Gone, aber so wie ich das gesehen habe, hat es nichts bewirkt.
- Montag (gestern) fuhr die Küche morgens (8:15) hoch (ASC_Time_Up_Early) - selfDefense schient aus zu sein, weil er fuhr dann wieder nach Zeitplan/Brightness
Leider hatte ich vergessen, verbose anzuschalten :-(
Zitat von: Kai-Alfonso am 17 September 2019, 15:28:43
Ok :-) Bin noch auf v0.6.32 und habe jetzt mal die letzten Tage noch mal selfDefense testen können und so ganz rund lief es nicht 8)
Ich versuche es mal zusammenzufassen:
Einstellungen sind:
Küche/Wohnzimmer: selfDefense Mode absent/delay 600
HW-Raum/Schlafzimmer/Kinderzimmer/Badezimmer: selfDefense Mode gone/delay 600
Wohnzimmer/Schlafzimmer/HW-Raum: liegen auf 225 Grad, haben also bei Bedarf eine aktive Beschattung
(ich kann bei Bedarf auch ein List machen)
- Verlassen haben wir das Haus am Sonntag um 9.28. Dabei waren die Fenster Küche/Wohnzimmer/Badezimmer geschlossen, HW-Raum, Schlafzimmer, Kinderzimmer offen.
- Alle Fenster, die geöffnet waren, fuhren bei Absent direkt runter - alle Fenster, die zu waren und selfDefense Mode = absent waren, fuhren nach 600s runter (soweit alles richtig)
- um 11:14 fuhr das Fenster Schlafzimmer in die Ventilate Position und blieb dann auch bis zu Ankunft heute (zwischenzeitlich gab es mal ein Shading in/out)
- um 18:12 fuhr HW-Raum in die Ventilate Position und blieb dort bis zur Ankunft heute (zwischenzeitlich gab es mal ein Shading in/out)
- Badezimmer war gar nicht im selfDefense Mode und fuhr lustig nacht Zeitplan/Brightness bis zur Ankunft heute
- um 21:27 war dann das Residents-Device auf Gone, aber so wie ich das gesehen habe, hat es nichts bewirkt.
- Montag (gestern) fuhr die Küche morgens (8:15) hoch (ASC_Time_Up_Early) - selfDefense schient aus zu sein, weil er fuhr dann wieder nach Zeitplan/Brightness
Leider hatte ich vergessen, verbose anzuschalten :-(
Also bis auf
Zitat- Badezimmer war gar nicht im selfDefense Mode und fuhr lustig nacht Zeitplan/Brightness bis zur Ankunft heute
- um 21:27 war dann das Residents-Device auf Gone, aber so wie ich das gesehen habe, hat es nichts bewirkt.
passt alles.
Ich gehe davon aus das Deine Fenster im Schlafzimmer und im HW-Raum entsprechend gekippt waren. Du musst die Events mit event-on-change-reading begrenzen. Deine Kontaktsensoren scheinen alle x Stunden ein alive zu senden mit dem aktuellen Status. Darauf reagieren dann halt die Rollos wenn ein Event kommt.
Es gab glaube ab Version 0.6.33 ein komplettes umschreiben was SelfDefense an geht. Am besten Du nimmst ab heute Abend mal die aktuelle Developer Version. Muss noch ein paar Sachen umschreiben.
Zitat von: CoolTux am 17 September 2019, 16:24:20
Also bis auf passt alles.
Ich gehe davon aus das Deine Fenster im Schlafzimmer und im HW-Raum entsprechend gekippt waren. Du musst die Events mit event-on-change-reading begrenzen. Deine Kontaktsensoren scheinen alle x Stunden ein alive zu senden mit dem aktuellen Status. Darauf reagieren dann halt die Rollos wenn ein Event kommt.
Es gab glaube ab Version 0.6.33 ein komplettes umschreiben was SelfDefense an geht. Am besten Du nimmst ab heute Abend mal die aktuelle Developer Version. Muss noch ein paar Sachen umschreiben.
gut, dann wechsel ich mal auf die aktuelleste Dev und mach ein event-on-change-reading bei den Sensoren
Ich empfehle persönlich generell etwas zu filtern. Bei einigen Modulen muss man das nicht, oder darf es sogar nicht. Zum Beispiel AMAD da ist das nicht nötig oder ASC da darf man es sogar gar nicht.
Aber bei Homematic zum Beispiel mache ich immer ein event-on-change und das auch nur auf die Events welche ich persönlich brauche. Ausnahme sind Temperatur und Luftfeuchtigkeit da ich da einen schönen Plot haben möchte. Ja geht auch anders aber da mach ich einfach ein event-on-update und gut ist.
Zitat von: CoolTux am 18 September 2019, 07:59:33
Ich empfehle persönlich generell etwas zu filtern. Bei einigen Modulen muss man das nicht, oder darf es sogar nicht. Zum Beispiel AMAD da ist das nicht nötig oder ASC da darf man es sogar gar nicht.
Aber bei Homematic zum Beispiel mache ich immer ein event-on-change und das auch nur auf die Events welche ich persönlich brauche. Ausnahme sind Temperatur und Luftfeuchtigkeit da ich da einen schönen Plot haben möchte. Ja geht auch anders aber da mach ich einfach ein event-on-update und gut ist.
Ich verstehe zwar, das Du auf events reagierst, aber ich dachte, dass dann auch das entsprechende Reading ausgewertet wird - deswegen
verstehe ich nicht, warum auf einmal 2 Rollladen so komisch fahren, eine Rolllade überhaupt nicht etc. Kann man auch schlecht nachstellen, weil erst nach 12 Stunden einige Fehler kamen.
Ich update mal wie gesagt auf die 0.8x Version und mach ein verbose 4 - achso, ich habe natürlich homebrew HM-Sensoren an den Fenstern :-)
Wenn ich auf ein Event eines Fensterkontaktes reagiere ist es in meinen Augen Unsinn dann noch mal ab zu fragen ob der Status tatsächlich so ist. Der Event ist ja der Status. Würde also auch gar nichts bringen bei Deinem Problem.
Event ist open und wenn ich dann noch mal abfrage wäre der Status immer noch open. ;)
Zitat von: CoolTux am 18 September 2019, 08:11:07
Wenn ich auf ein Event eines Fensterkontaktes reagiere ist es in meinen Augen Unsinn dann noch mal ab zu fragen ob der Status tatsächlich so ist. Der Event ist ja der Status. Würde also auch gar nichts bringen bei Deinem Problem.
Event ist open und wenn ich dann noch mal abfrage wäre der Status immer noch open. ;)
Das macht Sinn :D :D
Dann mach ich mal die Änderungen und beobachte mal das ganze. Bugs dann im neuen Thread :-)
Hallo,
ist es möglich, dass die Rollladen je nach Anwesenheitsstatus der Residents im Haus zu unterschiedlichen Zeiten fahren können?
Z. B. wenn keiner da ist (alle absent oder gone) können die Rollladen früher runter, quasi so ein bisschen Gefahrenabwehr. Wenn jemand da ist, dann erst zum Sonnenuntergang (oder einer späteren eingetragenen Zeit oder zu einem bestimmten Helligkeitswert). Damit dann der schöne Sonnenunergang betrachtet werden kann und frau nicht so eingeschlossen ist.
Wie würde man das dann machen, wenn zwischen den beiden Zeiten jemand nach Hause kommt?
Viele Grüße
Stephan
Aktuell ist es nicht möglich. Mit der kommenden Version 0.8 wird es durch zu Hilfename von Perl für Zeitberechnung möglich sein.
Hallo,
habe leider ein (Verständnis-)Problem mit dem PartyMode. Ich habe einen Taster mit welchem ich im ASC Device den PartyMode ein- bzw ausschalte - dies geht auch. Leider fährt mein Terrassentürrollladen auch bei eingeschaltetem PartyMode und sperrt mich aus. Gibt es da derzeit ein Problem oder habe ich etwas falsch konfiguriert?
VG Patrick
ASC Device:
define myASControl AutoShuttersControl
attr myASControl ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
attr myASControl ASC_autoAstroModeEveningHorizon -4
attr myASControl ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
attr myASControl ASC_autoAstroModeMorningHorizon -4
attr myASControl ASC_autoShuttersControlComfort on
attr myASControl ASC_autoShuttersControlEvening on
attr myASControl ASC_autoShuttersControlMorning on
attr myASControl ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
attr myASControl ASC_brightnessDriveUpDown 13650:5000
attr myASControl ASC_expert 1
attr myASControl ASC_freezeTemp -5
attr myASControl ASC_rainSensor netatmo_M05_00_00_04_d9_1a:rain
attr myASControl ASC_residentsDev Haus:state
attr myASControl ASC_shuttersDriveOffset 0
attr myASControl ASC_tempSensor netatmo_M02_00_00_36_b5_82:temperature
attr myASControl ASC_twilightDevice Twilight
attr myASControl ASC_windSensor netatmo_M06_00_00_02_73_4e:windstrength
attr myASControl alias Rollladensteuerung
attr myASControl devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
attr myASControl event-on-change-reading .*
attr myASControl icon fts_shutter_automatic
attr myASControl room Büro
setstate myASControl window closed at night
setstate myASControl 2019-09-19 23:13:13 .monitoredDevs {"Haus":{"myASControl":"ASC_residentsDev"},"netatmo_M06_00_00_02_73_4e":{"myASControl":"ASC_windSensor"},"netatmo_M05_00_00_04_d9_1a":{"myASControl":"ASC_rainSensor"},"FK_WZ":{"HM_Rollladen_Wohnzimmer":"ASC_WindowRec"},"FK_Kueche":{"HM_Rollladen_Kueche":"ASC_WindowRec"},"TerrasseKameraMotionHelligkeit":{"HM_Rollladen_Terrasse":"ASC_BrightnessSensor","HM_Rollladen_Kueche":"ASC_BrightnessSensor","HM_Rollladen_Wohnzimmer":"ASC_BrightnessSensor"},"TK_EZ":{"HM_Rollladen_Terrasse":"ASC_WindowRec"},"Twilight":{"myASControl":"ASC_twilightDevice"}}
setstate myASControl 2019-09-19 19:49:43 HM_Rollladen_Kueche_PosValue 0
setstate myASControl 2019-09-19 21:30:01 HM_Rollladen_Kueche_lastPosValue 100
setstate myASControl 2019-09-20 00:19:49 HM_Rollladen_Terrasse_PosValue 82
setstate myASControl 2019-09-19 19:49:26 HM_Rollladen_Terrasse_lastDelayPosValue 0
setstate myASControl 2019-09-19 06:45:37 HM_Rollladen_Terrasse_lastPosValue 80
setstate myASControl 2019-09-19 11:49:01 HM_Rollladen_Wohnzimmer_PosValue 0
setstate myASControl 2019-09-19 21:30:01 HM_Rollladen_Wohnzimmer_lastPosValue 95
setstate myASControl 2019-09-04 01:06:50 ascEnable on
setstate myASControl 2019-09-01 17:54:43 controlShading on
setstate myASControl 2019-09-04 12:13:24 hardLockOut on
setstate myASControl 2019-09-19 18:27:09 partyMode on
setstate myASControl 2019-09-16 09:01:52 room_Alexa_Favourites_Homekit_Homematic_K__che_Rollladen_Sicherheit HM_Rollladen_Kueche
setstate myASControl 2019-09-16 09:01:52 room_Alexa_Favourites_Homekit_Homematic_Rollladen_Sicherheit_Wohnzimmer HM_Rollladen_Wohnzimmer
setstate myASControl 2019-09-04 12:32:08 selfDefense on
setstate myASControl 2019-09-20 00:19:49 state window closed at night
setstate myASControl 2019-08-13 00:13:37 sunriseTimeWeHoliday off
setstate myASControl 2019-09-19 21:48:12 userAttrList rolled out
Rollladen:
define HM_Rollladen_Terrasse HMCCUDEV 00111A49918254
attr HM_Rollladen_Terrasse userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC 2
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Antifreeze soft
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Antifreeze_Pos 5
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -4
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BlockingTime_afterManual 600
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BlockingTime_beforDayOpen 60
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BlockingTime_beforNightClose 60
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BrightnessSensor TerrasseKameraMotionHelligkeit:lightlevel 13650:6000
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_ComfortOpen_Pos 100
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_LockOut soft
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Mode_Down always
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Mode_Up always
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Partymode on
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Pos_Reading pct
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_RainProtection off
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Self_Defense_Mode gone
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Direction 135
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Mode always
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Pos 50
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_StateChange_Sunny 36000
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_ShuttersPlace terrace
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_TempSensor netatmo_M02_00_00_36_b5_82:temperature
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Down_Early 16:00
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Down_Late 21:30
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Up_Early 05:30
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Up_Late 07:00
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Ventilate_Pos 80
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Ventilate_Window_Open on
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindProtection off
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindowRec TK_EZ
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed open
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindowRec_subType twostate
attr HM_Rollladen_Terrasse IODev PIVCCU
attr HM_Rollladen_Terrasse alexaName Rollladen Terrasse
attr HM_Rollladen_Terrasse alexaRoom Esszimmer
attr HM_Rollladen_Terrasse alias Rollladen Terrasse
attr HM_Rollladen_Terrasse ccureadingfilter 3.LEVEL;;(ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)
attr HM_Rollladen_Terrasse ccureadingname 3.LEVEL$:+control,+pct
attr HM_Rollladen_Terrasse ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
attr HM_Rollladen_Terrasse cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
attr HM_Rollladen_Terrasse controldatapoint 4.LEVEL
attr HM_Rollladen_Terrasse devStateIcon closed:fts_shutter_1w_100@green open:fts_window_1w@red 1\d.*:fts_shutter_1w_90@orange 2\d.*:fts_shutter_1w_80@orange 3\d.*:fts_shutter_1w_70@orange 4\d.*:fts_shutter_1w_60@orange 5\d.*:fts_shutter_1w_50@yellow 6\d.*:fts_shutter_1w_40@magenta 7\d.*:fts_shutter_1w_30@magenta 8\d.*:fts_shutter_1w_20@magenta 9\d.*:fts_shutter_1w_90@magenta \d.*:fts_shutter_1w_10@red
attr HM_Rollladen_Terrasse event-on-change-reading .*
attr HM_Rollladen_Terrasse eventMap /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
attr HM_Rollladen_Terrasse genericDeviceType blind
attr HM_Rollladen_Terrasse group Rollladen
attr HM_Rollladen_Terrasse hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
attr HM_Rollladen_Terrasse icon fts_shutter_1w@green
attr HM_Rollladen_Terrasse room Alexa,Esszimmer,Favourites,Homekit,Homematic,Rollladen,Sicherheit
attr HM_Rollladen_Terrasse siriName Rollladen Terrasse
attr HM_Rollladen_Terrasse statedatapoint 3.LEVEL
attr HM_Rollladen_Terrasse stripnumber 1
attr HM_Rollladen_Terrasse substexcl control|pct
attr HM_Rollladen_Terrasse substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
attr HM_Rollladen_Terrasse webCmd control:up:stop:down
attr HM_Rollladen_Terrasse widgetOverride control:slider,0,10,100
setstate HM_Rollladen_Terrasse 82
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 0.ACTUAL_TEMPERATURE 30.0
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS normal
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 0.ERROR_CODE 0
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 0.ERROR_OVERHEAT no
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 3.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 3.LEVEL 82
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 3.LEVEL_STATUS 0
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-19 16:16:24 3.SELF_CALIBRATION_RESULT ok
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 4.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 5.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 6.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-01 16:33:30 ASC_Enable on
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:19:49 ASC_ShuttersLastDrive window closed at night
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-07 07:00:01 ASC_Time_DriveDown 7.09.2019 - 21:30
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-07 07:00:01 ASC_Time_DriveUp 8.09.2019 - 07:00
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-04 20:17:39 associatedWith myASControl
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 control 82
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 hmstate 82
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 pct 82
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 state 82
Zitat von: stelzi76 am 20 September 2019, 00:51:55
Hallo,
habe leider ein (Verständnis-)Problem mit dem PartyMode. Ich habe einen Taster mit welchem ich im ASC Device den PartyMode ein- bzw ausschalte - dies geht auch. Leider fährt mein Terrassentürrollladen auch bei eingeschaltetem PartyMode und sperrt mich aus. Gibt es da derzeit ein Problem oder habe ich etwas falsch konfiguriert?
VG Patrick
ASC Device:
define myASControl AutoShuttersControl
attr myASControl ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
attr myASControl ASC_autoAstroModeEveningHorizon -4
attr myASControl ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
attr myASControl ASC_autoAstroModeMorningHorizon -4
attr myASControl ASC_autoShuttersControlComfort on
attr myASControl ASC_autoShuttersControlEvening on
attr myASControl ASC_autoShuttersControlMorning on
attr myASControl ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
attr myASControl ASC_brightnessDriveUpDown 13650:5000
attr myASControl ASC_expert 1
attr myASControl ASC_freezeTemp -5
attr myASControl ASC_rainSensor netatmo_M05_00_00_04_d9_1a:rain
attr myASControl ASC_residentsDev Haus:state
attr myASControl ASC_shuttersDriveOffset 0
attr myASControl ASC_tempSensor netatmo_M02_00_00_36_b5_82:temperature
attr myASControl ASC_twilightDevice Twilight
attr myASControl ASC_windSensor netatmo_M06_00_00_02_73_4e:windstrength
attr myASControl alias Rollladensteuerung
attr myASControl devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
attr myASControl event-on-change-reading .*
attr myASControl icon fts_shutter_automatic
attr myASControl room Büro
setstate myASControl window closed at night
setstate myASControl 2019-09-19 23:13:13 .monitoredDevs {"Haus":{"myASControl":"ASC_residentsDev"},"netatmo_M06_00_00_02_73_4e":{"myASControl":"ASC_windSensor"},"netatmo_M05_00_00_04_d9_1a":{"myASControl":"ASC_rainSensor"},"FK_WZ":{"HM_Rollladen_Wohnzimmer":"ASC_WindowRec"},"FK_Kueche":{"HM_Rollladen_Kueche":"ASC_WindowRec"},"TerrasseKameraMotionHelligkeit":{"HM_Rollladen_Terrasse":"ASC_BrightnessSensor","HM_Rollladen_Kueche":"ASC_BrightnessSensor","HM_Rollladen_Wohnzimmer":"ASC_BrightnessSensor"},"TK_EZ":{"HM_Rollladen_Terrasse":"ASC_WindowRec"},"Twilight":{"myASControl":"ASC_twilightDevice"}}
setstate myASControl 2019-09-19 19:49:43 HM_Rollladen_Kueche_PosValue 0
setstate myASControl 2019-09-19 21:30:01 HM_Rollladen_Kueche_lastPosValue 100
setstate myASControl 2019-09-20 00:19:49 HM_Rollladen_Terrasse_PosValue 82
setstate myASControl 2019-09-19 19:49:26 HM_Rollladen_Terrasse_lastDelayPosValue 0
setstate myASControl 2019-09-19 06:45:37 HM_Rollladen_Terrasse_lastPosValue 80
setstate myASControl 2019-09-19 11:49:01 HM_Rollladen_Wohnzimmer_PosValue 0
setstate myASControl 2019-09-19 21:30:01 HM_Rollladen_Wohnzimmer_lastPosValue 95
setstate myASControl 2019-09-04 01:06:50 ascEnable on
setstate myASControl 2019-09-01 17:54:43 controlShading on
setstate myASControl 2019-09-04 12:13:24 hardLockOut on
setstate myASControl 2019-09-19 18:27:09 partyMode on
setstate myASControl 2019-09-16 09:01:52 room_Alexa_Favourites_Homekit_Homematic_K__che_Rollladen_Sicherheit HM_Rollladen_Kueche
setstate myASControl 2019-09-16 09:01:52 room_Alexa_Favourites_Homekit_Homematic_Rollladen_Sicherheit_Wohnzimmer HM_Rollladen_Wohnzimmer
setstate myASControl 2019-09-04 12:32:08 selfDefense on
setstate myASControl 2019-09-20 00:19:49 state window closed at night
setstate myASControl 2019-08-13 00:13:37 sunriseTimeWeHoliday off
setstate myASControl 2019-09-19 21:48:12 userAttrList rolled out
Rollladen:
define HM_Rollladen_Terrasse HMCCUDEV 00111A49918254
attr HM_Rollladen_Terrasse userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC 2
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Antifreeze soft
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Antifreeze_Pos 5
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -4
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BlockingTime_afterManual 600
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BlockingTime_beforDayOpen 60
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BlockingTime_beforNightClose 60
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BrightnessSensor TerrasseKameraMotionHelligkeit:lightlevel 13650:6000
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_ComfortOpen_Pos 100
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_LockOut soft
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Mode_Down always
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Mode_Up always
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Partymode on
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Pos_Reading pct
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_RainProtection off
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Self_Defense_Mode gone
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Direction 135
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Mode always
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Pos 50
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_StateChange_Sunny 36000
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_ShuttersPlace terrace
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_TempSensor netatmo_M02_00_00_36_b5_82:temperature
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Down_Early 16:00
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Down_Late 21:30
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Up_Early 05:30
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Up_Late 07:00
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Ventilate_Pos 80
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Ventilate_Window_Open on
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindProtection off
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindowRec TK_EZ
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed open
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindowRec_subType twostate
attr HM_Rollladen_Terrasse IODev PIVCCU
attr HM_Rollladen_Terrasse alexaName Rollladen Terrasse
attr HM_Rollladen_Terrasse alexaRoom Esszimmer
attr HM_Rollladen_Terrasse alias Rollladen Terrasse
attr HM_Rollladen_Terrasse ccureadingfilter 3.LEVEL;;(ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)
attr HM_Rollladen_Terrasse ccureadingname 3.LEVEL$:+control,+pct
attr HM_Rollladen_Terrasse ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
attr HM_Rollladen_Terrasse cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
attr HM_Rollladen_Terrasse controldatapoint 4.LEVEL
attr HM_Rollladen_Terrasse devStateIcon closed:fts_shutter_1w_100@green open:fts_window_1w@red 1\d.*:fts_shutter_1w_90@orange 2\d.*:fts_shutter_1w_80@orange 3\d.*:fts_shutter_1w_70@orange 4\d.*:fts_shutter_1w_60@orange 5\d.*:fts_shutter_1w_50@yellow 6\d.*:fts_shutter_1w_40@magenta 7\d.*:fts_shutter_1w_30@magenta 8\d.*:fts_shutter_1w_20@magenta 9\d.*:fts_shutter_1w_90@magenta \d.*:fts_shutter_1w_10@red
attr HM_Rollladen_Terrasse event-on-change-reading .*
attr HM_Rollladen_Terrasse eventMap /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
attr HM_Rollladen_Terrasse genericDeviceType blind
attr HM_Rollladen_Terrasse group Rollladen
attr HM_Rollladen_Terrasse hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
attr HM_Rollladen_Terrasse icon fts_shutter_1w@green
attr HM_Rollladen_Terrasse room Alexa,Esszimmer,Favourites,Homekit,Homematic,Rollladen,Sicherheit
attr HM_Rollladen_Terrasse siriName Rollladen Terrasse
attr HM_Rollladen_Terrasse statedatapoint 3.LEVEL
attr HM_Rollladen_Terrasse stripnumber 1
attr HM_Rollladen_Terrasse substexcl control|pct
attr HM_Rollladen_Terrasse substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
attr HM_Rollladen_Terrasse webCmd control:up:stop:down
attr HM_Rollladen_Terrasse widgetOverride control:slider,0,10,100
setstate HM_Rollladen_Terrasse 82
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 0.ACTUAL_TEMPERATURE 30.0
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS normal
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 0.ERROR_CODE 0
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 0.ERROR_OVERHEAT no
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 3.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 3.LEVEL 82
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 3.LEVEL_STATUS 0
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-19 16:16:24 3.SELF_CALIBRATION_RESULT ok
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 4.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 5.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 6.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-01 16:33:30 ASC_Enable on
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:19:49 ASC_ShuttersLastDrive window closed at night
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-07 07:00:01 ASC_Time_DriveDown 7.09.2019 - 21:30
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-07 07:00:01 ASC_Time_DriveUp 8.09.2019 - 07:00
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-04 20:17:39 associatedWith myASControl
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 control 82
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 hmstate 82
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 pct 82
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-20 00:41:18 state 82
Hallo Patrick,
Ich benötige bitte ein list, kein Konfigauszug.
Grüße
Hallo,
sorry. Hier das List. Hatte jetzt nochmal Neustart gemacht. Partymode scheint jetzt zu gehn. Leider hat es mir jetzt beim Neustart - wie auch zuvor schon bei anderen Usern geschehen - das ASC_Up und ASC_Down gelöscht. Hatte zuvor ebenfalls Brightness dort drin. Beide Attribute können auch bei mir nicht mehr gesetzt werden.
ASC Device:
Internals:
CHANGED
FUUID 5d51e490-f33f-188a-33f2-54e98bbfd5234ac0
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.31-s20180/2019-09-17 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASControl
NOTIFYDEV FK_Kueche,FK_WZ,Haus,TK_EZ,TerrasseKameraMotionHelligkeit,Twilight,global,myASControl,netatmo_M05_00_00_04_d9_1a,netatmo_M06_00_00_02_73_4e,HM_Rollladen_Kueche,HM_Rollladen_Terrasse,HM_Rollladen_Wohnzimmer,myASControl
NR 1900
NTFY_ORDER 51-myASControl
STATE window closed at day
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.31
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-09-20 01:35:44 ASC_Enable on
2019-09-20 06:38:37 ASC_Time_DriveDown 20.09.2019 - 19:38
2019-09-20 06:38:37 ASC_Time_DriveUp 21.09.2019 - 06:38
2019-09-20 06:38:53 HM_Rollladen_Kueche_PosValue 100
2019-09-20 06:38:36 HM_Rollladen_Kueche_lastPosValue 0
2019-09-20 06:38:36 HM_Rollladen_Kueche_nextAstroTimeEvent 20.09.2019 - 19:38
2019-09-20 06:39:05 HM_Rollladen_Terrasse_PosValue 100
2019-09-19 19:49:26 HM_Rollladen_Terrasse_lastDelayPosValue 0
2019-09-20 06:38:36 HM_Rollladen_Terrasse_lastPosValue 0
2019-09-20 06:38:36 HM_Rollladen_Terrasse_nextAstroTimeEvent 20.09.2019 - 19:38
2019-09-20 10:14:49 HM_Rollladen_Wohnzimmer_PosValue 0
2019-09-20 06:38:36 HM_Rollladen_Wohnzimmer_lastPosValue 0
2019-09-20 06:38:36 HM_Rollladen_Wohnzimmer_nextAstroTimeEvent 20.09.2019 - 19:38
2019-09-20 01:47:25 ascEnable on
2019-09-01 17:54:43 controlShading on
2019-09-04 12:13:24 hardLockOut on
2019-09-20 06:38:36 myASControl_lastPosValue 0
2019-09-20 06:38:37 myASControl_nextAstroTimeEvent 20.09.2019 - 19:38
2019-09-20 10:00:46 partyMode on
2019-09-16 09:01:52 room_Alexa_Favourites_Homekit_Homematic_K__che_Rollladen_Sicherheit HM_Rollladen_Kueche
2019-09-16 09:01:52 room_Alexa_Favourites_Homekit_Homematic_Rollladen_Sicherheit_Wohnzimmer HM_Rollladen_Wohnzimmer
2019-09-04 12:32:08 selfDefense on
2019-09-20 10:14:49 state window closed at day
2019-08-13 00:13:37 sunriseTimeWeHoliday off
2019-09-20 01:48:16 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
HM_Rollladen_Kueche
HM_Rollladen_Terrasse
HM_Rollladen_Wohnzimmer
myASControl
monitoredDevs:
FK_Kueche:
HM_Rollladen_Kueche ASC_WindowRec
FK_WZ:
HM_Rollladen_Wohnzimmer ASC_WindowRec
HM_Rollladen_Kueche:
HM_Rollladen_Terrasse:
HM_Rollladen_Wohnzimmer:
Haus:
myASControl ASC_residentsDev
TK_EZ:
HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindowRec
TerrasseKameraMotionHelligkeit:
HM_Rollladen_Kueche ASC_BrightnessSensor
HM_Rollladen_Terrasse ASC_BrightnessSensor
HM_Rollladen_Wohnzimmer ASC_BrightnessSensor
Twilight:
myASControl ASC_twilightDevice
netatmo_M05_00_00_04_d9_1a:
myASControl ASC_rainSensor
netatmo_M06_00_00_02_73_4e:
myASControl ASC_windSensor
Attributes:
ASC 2
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -4
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -4
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
ASC_brightnessDriveUpDown 13650:5000
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_rainSensor netatmo_M05_00_00_04_d9_1a:rain
ASC_residentsDev Haus:state
ASC_shuttersDriveOffset 0
ASC_tempSensor netatmo_M02_00_00_36_b5_82:temperature
ASC_twilightDevice Twilight
ASC_windSensor netatmo_M06_00_00_02_73_4e:windstrength
alias Rollladensteuerung
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
event-on-change-reading .*
icon fts_shutter_automatic
room Büro
Terrassen Rollladen:
Internals:
DEF 00111A49918254
FUUID 5d67d103-f33f-188a-20db-a37e1705f0290a50
IODev PIVCCU
NAME HM_Rollladen_Terrasse
NR 1908
STATE open
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 00111A49918254
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname Rollladen Terrasse
ccutype HmIP-BROLL
channels 8
firmware 1.6.2
statevals devstate
READINGS:
2019-09-20 09:49:55 0.ACTUAL_TEMPERATURE 29.0
2019-09-20 09:49:55 0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS normal
2019-09-20 09:49:55 0.ERROR_CODE 0
2019-09-20 09:49:55 0.ERROR_OVERHEAT no
2019-09-20 09:49:55 3.ACTIVITY_STATE stop
2019-09-20 09:49:55 3.LEVEL open
2019-09-20 09:49:55 3.LEVEL_STATUS 0
2019-09-20 01:35:52 3.SELF_CALIBRATION_RESULT ok
2019-09-20 09:49:55 4.ACTIVITY_STATE stop
2019-09-20 09:49:55 5.ACTIVITY_STATE stop
2019-09-20 09:49:55 6.ACTIVITY_STATE stop
2019-09-01 16:33:30 ASC_Enable on
2019-09-20 06:39:05 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-09-20 06:38:36 ASC_Time_DriveDown 20.09.2019 - 19:38
2019-09-20 06:38:36 ASC_Time_DriveUp 21.09.2019 - 06:38
2019-09-04 20:17:39 associatedWith myASControl
2019-09-20 09:49:55 control 100
2019-09-20 09:49:55 hmstate open
2019-09-20 09:49:55 pct 100
2019-09-20 09:49:55 state open
hmccu:
devspec 00111A49918254
dp:
0.ACTUAL_TEMPERATURE:
OSVAL 30.0
OVAL 30.0
SVAL 29.0
VAL 29.0
0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
OSVAL normal
OVAL 0
SVAL normal
VAL 0
0.CONFIG_PENDING:
OVAL 0
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
OVAL 0
VAL 0
0.ERROR_CODE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.ERROR_OVERHEAT:
OSVAL no
OVAL 0
SVAL no
VAL 0
0.INSTALL_TEST:
OVAL true
VAL true
0.OPERATING_VOLTAGE:
OVAL 0.000000
VAL 0.000000
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
OVAL -39
VAL -39
0.RSSI_PEER:
OVAL -49
VAL -48
0.UNREACH:
OVAL 0
VAL 0
0.UPDATE_PENDING:
OVAL false
VAL false
3.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
3.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.0
SVAL open
VAL 1.0
3.LEVEL_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
3.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
3.SECTION:
OVAL 15
VAL 15
3.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
3.SELF_CALIBRATION_RESULT:
OSVAL ok
OVAL true
SVAL ok
VAL true
4.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
4.LEVEL:
OVAL 1.0
VAL 1.0
4.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
4.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
4.SECTION:
OVAL 4
VAL 4
4.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
5.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
5.LEVEL:
OVAL 0.0
VAL 0.0
5.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
5.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
5.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
5.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
6.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
6.LEVEL:
OVAL 0.0
VAL 0.0
6.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
6.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
6.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
6.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
OVAL 0
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze soft
ASC_Antifreeze_Pos 5
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -4
ASC_BlockingTime_afterManual 600
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 60
ASC_BlockingTime_beforNightClose 60
ASC_BrightnessSensor TerrasseKameraMotionHelligkeit:lightlevel 13650:6000
ASC_ComfortOpen_Pos 100
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_RainProtection off
ASC_Self_Defense_Mode gone
ASC_Shading_Direction 135
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 50
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 36000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_TempSensor netatmo_M02_00_00_36_b5_82:temperature
ASC_Time_Down_Early 16:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 05:30
ASC_Time_Up_Late 07:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_Ventilate_Pos 80
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec TK_EZ
ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed open
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev PIVCCU
alexaName Rollladen Terrasse
alexaRoom Esszimmer
alias Rollladen Terrasse
ccureadingfilter 3.LEVEL;(ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)
ccureadingname 3.LEVEL$:+control,+pct
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 4.LEVEL
devStateIcon closed:fts_shutter_1w_100@green open:fts_window_1w@red 1\d.*:fts_shutter_1w_90@orange 2\d.*:fts_shutter_1w_80@orange 3\d.*:fts_shutter_1w_70@orange 4\d.*:fts_shutter_1w_60@orange 5\d.*:fts_shutter_1w_50@yellow 6\d.*:fts_shutter_1w_40@magenta 7\d.*:fts_shutter_1w_30@magenta 8\d.*:fts_shutter_1w_20@magenta 9\d.*:fts_shutter_1w_90@magenta \d.*:fts_shutter_1w_10@red
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
genericDeviceType blind
group Rollladen
hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
icon fts_shutter_1w@green
room Alexa,Esszimmer,Favourites,Homekit,Homematic,Rollladen,Sicherheit
siriName Rollladen Terrasse
statedatapoint 3.LEVEL
stripnumber 1
substexcl control|pct
substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
Du musst pro Rollo das Attribut ASC_Partymode noch auf on setzen. Schau mal bitte in die Commandref unter ser ASC Sektion Rollo Attribute.
Möchte doch nur das der Türrollo nicht fährt, die anderen beiden schon. Dann müsste doch Partymode nur beim Terrassenrollo auf on und bei den anderen beiden jeweils auf off stehen, oder nicht?
Zitat von: stelzi76 am 20 September 2019, 11:13:00
Möchte doch nur das der Türrollo nicht fährt, die anderen beiden schon. Dann müsste doch Partymode nur beim Terrassenrollo auf on und bei den anderen beiden jeweils auf off stehen, oder nicht?
Wenn dann bei den anderen nicht setzen das Attribut da off default ist und beim Terrassenrollo dann auf on.
Aber geht es Dir darum das das Terrassenrollo nicht fährt wenn die Tür auf ist? Dann sollte ein Sensor doch helfen. Dann den place auf terrace stellen und LockOut auf soft oder gar hard wenn unterstützt und gut ist.
Danke, aber nein geht mir nicht drum, dass er nur nicht fährt, wenn die Tür auf ist. Ich habe zwar einen Kontakt an der Terrassentür, aber ich möchte, gerade jetzt wo es kälter ist, die Türe auch schließen können, wenn ich auf der Terrasse bin.
Zitat von: stelzi76 am 20 September 2019, 11:21:41
Danke, aber nein geht mir nicht drum, dass er nur nicht fährt, wenn die Tür auf ist. Ich habe zwar einen Kontakt an der Terrassentür, aber ich möchte, gerade jetzt wo es kälter ist, die Türe auch schließen können, wenn ich auf der Terrasse bin.
Von meinem Verständnis her müsste der Partymodus doch über allem stehen oder? Also wäre die "Rangfolge" der einzelnen Modi doch so:
Partymodus an (der Rollo wird nicht automatisch geschaltet, kein anderer Modus Aussperrschutz, Rain-, Windprotection, Shading, Lüftung, Selfdefense usw schaltet) -> Partymodus aus, Aussperrschutz ist an (Rollo fährt bei Türöffnung in die Offenposition und bei Schließung in die Ausgangsposition) -> Party/Aussperr aus, Wind/Regenprotection an (Bei Regen oder Wind fährt der Rollo in die angegebene Position, bis kein Regen/Wind mehr vorhanden, Shading/Lüftung haben keinen Einfluss) -> kein Regen oder Wind und man ist zu Hause -> Lüftung geht vor Shading, nach Lüften geht Rollo zurück in den vorherigen Modus, falls alle Bedingungen noch erfüllt, also wenn zuvor beschattet war, alle Bedingungen für die Beschattung noch gegeben sind, kein Wind/Regen, kein Aussperrschutz, kein Partymodus vorhanden ist und man daheim ist, dann sollte er wieder in die Beschattungsposition gehen -> ist man nicht daheim und Selfdefense ist an, dann sollte Lüften deaktiviert sein
Bei mir war es gerade aber wieder so, dass bei eingeschaltenem Partymodus und eingeschaltenem Aussperrschutz ich die Terrassentür öffnete, offen ließ, danach schloss und der Rollo ging in die Shading Position.
Habe ich hinsichtlich der "Rangfolge" einen Denkfehler?
Es ist in der Tat so da Shading über allem steht. Ich werde das mal versuchen besser hin zu bekommen gerade auf hinblick mit Terrasse und Fensterstatus.
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/archive/master.zip
Magst Du mal eine neue Version testen bitte.
Bei intensiven Tests heute sind noch mal ein paar Logikprobleme aufgetaucht die ich gefixt habe.
Kommt die Tage ins SVN. Wer dann immer noch ein fahrendes Rollo bei Terrasse hat muss Kobolde besitzen ;D
Zitat von: CoolTux am 20 September 2019, 12:56:05
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/archive/master.zip
Magst Du mal eine neue Version testen bitte.
Hallo.
Kann ich leider erst morgen machen.
Zitat von: stelzi76 am 20 September 2019, 23:43:24
Hallo.
Kann ich leider erst morgen machen.
Kein Problem.
Zitat von: CoolTux am 21 September 2019, 00:18:28
Kein Problem.
Hab's jetzt doch gleich probiert. Groß geändert hat sich leider nichts. Bei der Terrassentür ist PartyMode und Aussperrschutz aktiviert. Bei Türöffnung fährt der Rollladen nach oben, beim Schließen fährt er komplett nach unten. Dazu kommt, dass ASC_Down und _Up wieder nach Neustart verschwunden sind (hatte die alte ASC Version zunächst runtergeschmissen, die neue reingepackt und ASC komplett neu eingerichtet, nach dem Neustart von Fhem waren beide Attribute wieder weg)
Device:
Internals:
FUUID 5d855b9a-f33f-188a-59f2-9682e07991766182
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASControl
NOTIFYDEV global,myASControl,HM_Rollladen_Kueche,HM_Rollladen_Terrasse,HM_Rollladen_Wohnzimmer,FK_WZ,TK_EZ,TerrasseKameraMotionHelligkeit,Twilight,FK_Kueche,netatmo_M05_00_00_04_d9_1a,Haus,netatmo_M06_00_00_02_73_4e
NR 1938
NTFY_ORDER 51-myASControl
STATE window closed at night
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.32
READINGS:
2019-09-21 02:56:23 HM_Rollladen_Kueche_PosValue 0
2019-09-21 02:58:18 HM_Rollladen_Terrasse_PosValue 0
2019-09-21 02:28:35 HM_Rollladen_Terrasse_lastPosValue 72.5
2019-09-21 02:56:41 HM_Rollladen_Wohnzimmer_PosValue 0
2019-09-21 01:07:07 ascEnable on
2019-09-21 02:13:35 controlShading on
2019-09-21 02:14:47 hardLockOut on
2019-09-21 02:28:39 partyMode on
2019-09-21 01:09:47 room_Alexa_Esszimmer_Favourites_Homekit_Homematic_Rollladen_Sicherheit HM_Rollladen_Terrasse
2019-09-21 01:09:47 room_Alexa_Favourites_Homekit_Homematic_K__che_Rollladen_Sicherheit HM_Rollladen_Kueche
2019-09-21 01:09:47 room_Alexa_Favourites_Homekit_Homematic_Rollladen_Sicherheit_Wohnzimmer HM_Rollladen_Wohnzimmer
2019-09-21 02:13:07 selfDefense on
2019-09-21 02:58:18 state window closed at night
2019-09-21 01:07:07 sunriseTimeWeHoliday off
2019-09-21 02:53:06 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
HM_Rollladen_Kueche
HM_Rollladen_Terrasse
HM_Rollladen_Wohnzimmer
monitoredDevs:
FK_Kueche:
HM_Rollladen_Kueche ASC_WindowRec
FK_WZ:
HM_Rollladen_Wohnzimmer ASC_WindowRec
HM_Rollladen_Kueche:
HM_Rollladen_Terrasse:
HM_Rollladen_Wohnzimmer:
Haus:
myASControl ASC_residentsDev
TK_EZ:
HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindowRec
TerrasseKameraMotionHelligkeit:
HM_Rollladen_Kueche ASC_BrightnessSensor
HM_Rollladen_Terrasse ASC_BrightnessSensor
HM_Rollladen_Wohnzimmer ASC_BrightnessSensor
Twilight:
myASControl ASC_twilightDevice
netatmo_M05_00_00_04_d9_1a:
myASControl ASC_rainSensor
netatmo_M06_00_00_02_73_4e:
myASControl ASC_windSensor
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -4
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -4
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
ASC_brightnessDriveUpDown 13650:5000
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_rainSensor netatmo_M05_00_00_04_d9_1a:rain
ASC_residentsDev Haus:state
ASC_shuttersDriveOffset 0
ASC_tempSensor netatmo_M02_00_00_36_b5_82:temperature
ASC_twilightDevice Twilight
ASC_windSensor netatmo_M06_00_00_02_73_4e:windstrength
alias Rollladensteuerung
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
event-on-change-reading .*
icon fts_shutter_automatic@cyan
room Büro
Rollladen:
Internals:
CHANGED
DEF 00111A49918254
FUUID 5d67d103-f33f-188a-20db-a37e1705f0290a50
IODev PIVCCU
NAME HM_Rollladen_Terrasse
NR 1907
STATE closed
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 00111A49918254
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname Rollladen Terrasse
ccutype HmIP-BROLL
channels 8
firmware 1.6.2
statevals devstate
READINGS:
2019-09-21 02:55:39 0.ACTUAL_TEMPERATURE 29.0
2019-09-21 02:55:39 0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS normal
2019-09-21 02:55:39 0.ERROR_CODE 0
2019-09-21 02:55:39 0.ERROR_OVERHEAT no
2019-09-21 02:58:18 3.ACTIVITY_STATE stop
2019-09-21 02:58:18 3.LEVEL closed
2019-09-21 02:58:18 3.LEVEL_STATUS 0
2019-09-21 02:40:40 3.SELF_CALIBRATION_RESULT ok
2019-09-21 02:58:18 4.ACTIVITY_STATE stop
2019-09-21 02:58:18 5.ACTIVITY_STATE stop
2019-09-21 02:58:18 6.ACTIVITY_STATE stop
2019-09-21 01:09:47 ASC_Enable on
2019-09-21 02:58:18 ASC_ShuttersLastDrive window closed at night
2019-09-21 02:44:59 ASC_Time_DriveDown 21.09.2019 - 19:36
2019-09-21 02:44:59 ASC_Time_DriveUp 21.09.2019 - 06:40
2019-09-21 01:09:47 associatedWith myASControl
2019-09-21 02:58:18 control 0
2019-09-21 02:58:18 hmstate closed
2019-09-21 02:58:18 pct 0
2019-09-21 02:58:18 state closed
hmccu:
devspec 00111A49918254
dp:
0.ACTUAL_TEMPERATURE:
OSVAL 29.0
OVAL 29.0
SVAL 29.0
VAL 29.0
0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
OSVAL normal
OVAL 0
SVAL normal
VAL 0
0.CONFIG_PENDING:
OVAL 0
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
OVAL 0
VAL 0
0.ERROR_CODE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.ERROR_OVERHEAT:
OSVAL no
OVAL 0
SVAL no
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
OVAL -40
VAL -41
0.RSSI_PEER:
OVAL -49
VAL -49
0.UNREACH:
OVAL 0
VAL 0
3.ACTIVITY_STATE:
OSVAL down
OVAL 2
SVAL stop
VAL 3
3.LEVEL:
OSVAL 98.5
OVAL 0.985
SVAL closed
VAL 0.0
3.LEVEL_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
3.PROCESS:
OVAL 1
VAL 0
3.SECTION:
OVAL 15
VAL 15
4.ACTIVITY_STATE:
OSVAL down
OVAL 2
SVAL stop
VAL 3
4.LEVEL:
OVAL 1.0
VAL 0.0
4.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
4.PROCESS:
OVAL 1
VAL 0
4.SECTION:
OVAL 7
VAL 0
5.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
5.LEVEL:
OVAL 0.0
VAL 0.0
5.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
5.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
5.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
6.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
6.LEVEL:
OVAL 0.0
VAL 0.0
6.LEVEL_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
6.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
6.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
OVAL 0
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze soft
ASC_Antifreeze_Pos 5
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -4
ASC_BlockingTime_afterManual 600
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 60
ASC_BlockingTime_beforNightClose 60
ASC_BrightnessSensor TerrasseKameraMotionHelligkeit:lightlevel 13650:6000
ASC_ComfortOpen_Pos 100
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode on
ASC_Pos_Reading pct
ASC_RainProtection off
ASC_Self_Defense_Mode gone
ASC_Shading_Direction 135
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 17
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 50
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 36000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_TempSensor netatmo_M02_00_00_36_b5_82:temperature
ASC_Time_Down_Early 16:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 05:30
ASC_Time_Up_Late 07:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
ASC_Ventilate_Pos 80
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec TK_EZ
ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed open
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev PIVCCU
alexaName Rollladen Terrasse
alexaRoom Esszimmer
alias Rollladen Terrasse
ccureadingfilter 3.LEVEL;(ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)
ccureadingname 3.LEVEL$:+control,+pct
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 4.LEVEL
devStateIcon closed:fts_shutter_1w_100@green open:fts_window_1w@red 1\d.*:fts_shutter_1w_90@orange 2\d.*:fts_shutter_1w_80@orange 3\d.*:fts_shutter_1w_70@orange 4\d.*:fts_shutter_1w_60@orange 5\d.*:fts_shutter_1w_50@yellow 6\d.*:fts_shutter_1w_40@magenta 7\d.*:fts_shutter_1w_30@magenta 8\d.*:fts_shutter_1w_20@magenta 9\d.*:fts_shutter_1w_90@magenta \d.*:fts_shutter_1w_10@red
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
genericDeviceType blind
group Rollladen
hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
icon fts_shutter_1w@green
room Alexa,Esszimmer,Favourites,Homekit,Homematic,Rollladen,Sicherheit
siriName Rollladen Terrasse
statedatapoint 3.LEVEL
stripnumber 1
substexcl control|pct
substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
Guten Morgen,
Das schaue ich mir heute Nachmittag genauer an. Kannst Du mir ein list -r vom Rollo bitte geben?
Grüße
Zitat von: CoolTux am 21 September 2019, 07:03:46
Guten Morgen,
Das schaue ich mir heute Nachmittag genauer an. Kannst Du mir ein list -r vom Rollo bitte geben?
Grüße
Mach ich. Bin gerade aufgestanden und leider haben sich meine Rollläden nun am Morgen gar nicht geöffnet.
Zuerst dachte ich es liegt an meiner ASC_blockAscDrivesAfterManual 1 Einstellung, aber in den Rollläden war kein ASC_ShuttersLastDrive der Status manual.
Rollladen:
define HM_Rollladen_Terrasse HMCCUDEV 00111A49918254
attr HM_Rollladen_Terrasse userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC 2
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Antifreeze soft
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Antifreeze_Pos 5
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -4
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BlockingTime_afterManual 600
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BlockingTime_beforDayOpen 60
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BlockingTime_beforNightClose 60
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BrightnessSensor TerrasseKameraMotionHelligkeit:lightlevel 13650:6000
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_ComfortOpen_Pos 100
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_LockOut soft
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Mode_Down always
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Mode_Up always
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Partymode on
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Pos_Reading pct
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_RainProtection off
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Self_Defense_Mode gone
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Direction 135
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 17
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Mode always
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Pos 50
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_StateChange_Sunny 36000
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_ShuttersPlace terrace
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_TempSensor netatmo_M02_00_00_36_b5_82:temperature
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Down_Early 16:00
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Down_Late 21:30
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Up_Early 05:30
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Up_Late 07:00
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Ventilate_Pos 80
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Ventilate_Window_Open on
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindProtection off
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindowRec TK_EZ
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed open
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindowRec_subType twostate
attr HM_Rollladen_Terrasse IODev PIVCCU
attr HM_Rollladen_Terrasse alexaName Rollladen Terrasse
attr HM_Rollladen_Terrasse alexaRoom Esszimmer
attr HM_Rollladen_Terrasse alias Rollladen Terrasse
attr HM_Rollladen_Terrasse ccureadingfilter 3.LEVEL;;(ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)
attr HM_Rollladen_Terrasse ccureadingname 3.LEVEL$:+control,+pct
attr HM_Rollladen_Terrasse ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
attr HM_Rollladen_Terrasse cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
attr HM_Rollladen_Terrasse controldatapoint 4.LEVEL
attr HM_Rollladen_Terrasse devStateIcon closed:fts_shutter_1w_100@green open:fts_window_1w@red 1\d.*:fts_shutter_1w_90@orange 2\d.*:fts_shutter_1w_80@orange 3\d.*:fts_shutter_1w_70@orange 4\d.*:fts_shutter_1w_60@orange 5\d.*:fts_shutter_1w_50@yellow 6\d.*:fts_shutter_1w_40@magenta 7\d.*:fts_shutter_1w_30@magenta 8\d.*:fts_shutter_1w_20@magenta 9\d.*:fts_shutter_1w_90@magenta \d.*:fts_shutter_1w_10@red
attr HM_Rollladen_Terrasse event-on-change-reading .*
attr HM_Rollladen_Terrasse eventMap /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
attr HM_Rollladen_Terrasse genericDeviceType blind
attr HM_Rollladen_Terrasse group Rollladen
attr HM_Rollladen_Terrasse hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
attr HM_Rollladen_Terrasse icon fts_shutter_1w@green
attr HM_Rollladen_Terrasse room Alexa,Esszimmer,Favourites,Homekit,Homematic,Rollladen,Sicherheit
attr HM_Rollladen_Terrasse siriName Rollladen Terrasse
attr HM_Rollladen_Terrasse statedatapoint 3.LEVEL
attr HM_Rollladen_Terrasse stripnumber 1
attr HM_Rollladen_Terrasse substexcl control|pct
attr HM_Rollladen_Terrasse substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
attr HM_Rollladen_Terrasse webCmd control:up:stop:down
attr HM_Rollladen_Terrasse widgetOverride control:slider,0,10,100
setstate HM_Rollladen_Terrasse closed
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 0.ACTUAL_TEMPERATURE 28.0
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS normal
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 0.ERROR_CODE 0
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 0.ERROR_OVERHEAT no
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 3.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 3.LEVEL closed
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 3.LEVEL_STATUS 0
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 02:40:40 3.SELF_CALIBRATION_RESULT ok
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 4.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 5.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 6.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 01:09:47 ASC_Enable on
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 02:58:18 ASC_ShuttersLastDrive window closed at night
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 02:44:59 ASC_Time_DriveDown 21.09.2019 - 19:36
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 02:44:59 ASC_Time_DriveUp 21.09.2019 - 06:40
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 01:09:47 associatedWith myASControl
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 control 0
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 hmstate closed
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 pct 0
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 state closed
Hallo CoolTux,
hatte heute morgen eine kleine Beobachtung gemacht und wollte das mal mit dir spiegeln ob es so korrekt ist.
Heute morgen habe ich im Bad vor regulärem DayOpen den Rollo zur Terrasse (terrace) manuell geöffnet.
Dann hab ich die Terrassentür geöffnet.
Zwischenzeitig wurde DayOpen ausgeführt.
Dann habe ich die Tür wider geschlossen und er Roll ist ganz zu gegangen.
Welcher Umstand hat ihn dazu bewegt?
"ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed" steht auf "lastManual"
Zitat von: Borkk am 21 September 2019, 10:09:51
Hallo CoolTux,
hatte heute morgen eine kleine Beobachtung gemacht und wollte das mal mit dir spiegeln ob es so korrekt ist.
Heute morgen habe ich im Bad vor regulärem DayOpen den Rollo zur Terrasse (terrace) manuell geöffnet.
Dann hab ich die Terrassentür geöffnet.
Zwischenzeitig wurde DayOpen ausgeführt.
Dann habe ich die Tür wider geschlossen und er Roll ist ganz zu gegangen.
Welcher Umstand hat ihn dazu bewegt?
"ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed" steht auf "lastManual"
Er wurde in die letzte Postion vor dem manuellen fahren gefahren. Das war in dem Fall geschlossen. Das passt soweit. Per Default, also ohne setzen des Attributes, wäre er ganz nach oben gefahren.
Zitat von: stelzi76 am 21 September 2019, 09:11:00
Mach ich. Bin gerade aufgestanden und leider haben sich meine Rollläden nun am Morgen gar nicht geöffnet.
Zuerst dachte ich es liegt an meiner ASC_blockAscDrivesAfterManual 1 Einstellung, aber in den Rollläden war kein ASC_ShuttersLastDrive der Status manual.
Rollladen:
define HM_Rollladen_Terrasse HMCCUDEV 00111A49918254
attr HM_Rollladen_Terrasse userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC 2
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Antifreeze soft
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Antifreeze_Pos 5
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -4
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BlockingTime_afterManual 600
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BlockingTime_beforDayOpen 60
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BlockingTime_beforNightClose 60
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BrightnessSensor TerrasseKameraMotionHelligkeit:lightlevel 13650:6000
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_ComfortOpen_Pos 100
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_LockOut soft
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Mode_Down always
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Mode_Up always
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Partymode on
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Pos_Reading pct
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_RainProtection off
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Self_Defense_Mode gone
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Direction 135
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 17
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Mode always
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Pos 50
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_StateChange_Sunny 36000
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_ShuttersPlace terrace
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_TempSensor netatmo_M02_00_00_36_b5_82:temperature
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Down_Early 16:00
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Down_Late 21:30
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Up_Early 05:30
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Up_Late 07:00
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Ventilate_Pos 80
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Ventilate_Window_Open on
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindProtection off
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindowRec TK_EZ
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed open
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindowRec_subType twostate
attr HM_Rollladen_Terrasse IODev PIVCCU
attr HM_Rollladen_Terrasse alexaName Rollladen Terrasse
attr HM_Rollladen_Terrasse alexaRoom Esszimmer
attr HM_Rollladen_Terrasse alias Rollladen Terrasse
attr HM_Rollladen_Terrasse ccureadingfilter 3.LEVEL;;(ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)
attr HM_Rollladen_Terrasse ccureadingname 3.LEVEL$:+control,+pct
attr HM_Rollladen_Terrasse ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
attr HM_Rollladen_Terrasse cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
attr HM_Rollladen_Terrasse controldatapoint 4.LEVEL
attr HM_Rollladen_Terrasse devStateIcon closed:fts_shutter_1w_100@green open:fts_window_1w@red 1\d.*:fts_shutter_1w_90@orange 2\d.*:fts_shutter_1w_80@orange 3\d.*:fts_shutter_1w_70@orange 4\d.*:fts_shutter_1w_60@orange 5\d.*:fts_shutter_1w_50@yellow 6\d.*:fts_shutter_1w_40@magenta 7\d.*:fts_shutter_1w_30@magenta 8\d.*:fts_shutter_1w_20@magenta 9\d.*:fts_shutter_1w_90@magenta \d.*:fts_shutter_1w_10@red
attr HM_Rollladen_Terrasse event-on-change-reading .*
attr HM_Rollladen_Terrasse eventMap /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
attr HM_Rollladen_Terrasse genericDeviceType blind
attr HM_Rollladen_Terrasse group Rollladen
attr HM_Rollladen_Terrasse hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
attr HM_Rollladen_Terrasse icon fts_shutter_1w@green
attr HM_Rollladen_Terrasse room Alexa,Esszimmer,Favourites,Homekit,Homematic,Rollladen,Sicherheit
attr HM_Rollladen_Terrasse siriName Rollladen Terrasse
attr HM_Rollladen_Terrasse statedatapoint 3.LEVEL
attr HM_Rollladen_Terrasse stripnumber 1
attr HM_Rollladen_Terrasse substexcl control|pct
attr HM_Rollladen_Terrasse substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
attr HM_Rollladen_Terrasse webCmd control:up:stop:down
attr HM_Rollladen_Terrasse widgetOverride control:slider,0,10,100
setstate HM_Rollladen_Terrasse closed
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 0.ACTUAL_TEMPERATURE 28.0
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS normal
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 0.ERROR_CODE 0
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 0.ERROR_OVERHEAT no
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 3.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 3.LEVEL closed
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 3.LEVEL_STATUS 0
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 02:40:40 3.SELF_CALIBRATION_RESULT ok
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 4.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 5.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 6.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 01:09:47 ASC_Enable on
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 02:58:18 ASC_ShuttersLastDrive window closed at night
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 02:44:59 ASC_Time_DriveDown 21.09.2019 - 19:36
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 02:44:59 ASC_Time_DriveUp 21.09.2019 - 06:40
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 01:09:47 associatedWith myASControl
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 control 0
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 hmstate closed
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 pct 0
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 08:13:30 state closed
Er setzt ein wichtiges Reading nicht. Kannst Du in der Moduldatei einmal schauen welche Zahl in Zeile 2572 hinter < bei Dir steht?
Wenn da eine 30 steht dann erhöge die einmal bitte auf 60. Abspeichern und FHEM neustarten. Dann bitte noch mal ein list -r eines Rollos.
Zitat von: CoolTux am 21 September 2019, 12:15:34
Er setzt ein wichtiges Reading nicht. Kannst Du in der Moduldatei einmal schauen welche Zahl in Zeile 2572 hinter < bei Dir steht?
Wenn da eine 30 steht dann erhöge die einmal bitte auf 60. Abspeichern und FHEM neustarten. Dann bitte noch mal ein list -r eines Rollos.
Wenn du das ASC_Down bzw. _Up meinst, dass setzt er mit 60 (steht bei mir in Zeile 2576) auch nicht. Bei mir stand 30 drin.
Auch über die Eingabe kann ich es nicht setzen (HM_Rollladen_Terrasse: unknown attribute ASC_Up. Type 'attr HM_Rollladen_Terrasse ?' for a detailed list.).
Evtl. noch als Zusatzinfo:
Das Phänomen, dass er diese beiden Attribute bei einem Neustart gelöscht hat, tauchte zum ersten Mal nach einem Fhem-Update mit anschließendem Neustart am Anfang dieser Woche auf.
list -r Rollo:
define HM_Rollladen_Terrasse HMCCUDEV 00111A49918254
attr HM_Rollladen_Terrasse userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC 2
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Antifreeze soft
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Antifreeze_Pos 5
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -4
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BlockingTime_afterManual 600
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BlockingTime_beforDayOpen 60
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BlockingTime_beforNightClose 60
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BrightnessSensor TerrasseKameraMotionHelligkeit:lightlevel 13650:6000
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_ComfortOpen_Pos 100
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_LockOut soft
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Mode_Down always
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Mode_Up always
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Partymode on
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Pos_Reading pct
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_RainProtection off
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Self_Defense_Mode gone
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Direction 135
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 17
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Mode always
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Pos 50
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_StateChange_Sunny 36000
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_ShuttersPlace terrace
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_TempSensor netatmo_M02_00_00_36_b5_82:temperature
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Down_Early 16:00
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Down_Late 21:30
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Up_Early 05:30
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Up_Late 07:00
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Ventilate_Pos 80
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Ventilate_Window_Open on
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindProtection off
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindowRec TK_EZ
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed open
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindowRec_subType twostate
attr HM_Rollladen_Terrasse IODev PIVCCU
attr HM_Rollladen_Terrasse alexaName Rollladen Terrasse
attr HM_Rollladen_Terrasse alexaRoom Esszimmer
attr HM_Rollladen_Terrasse alias Rollladen Terrasse
attr HM_Rollladen_Terrasse ccureadingfilter 3.LEVEL;;(ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)
attr HM_Rollladen_Terrasse ccureadingname 3.LEVEL$:+control,+pct
attr HM_Rollladen_Terrasse ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
attr HM_Rollladen_Terrasse cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
attr HM_Rollladen_Terrasse controldatapoint 4.LEVEL
attr HM_Rollladen_Terrasse devStateIcon closed:fts_shutter_1w_100@green open:fts_window_1w@red 1\d.*:fts_shutter_1w_90@orange 2\d.*:fts_shutter_1w_80@orange 3\d.*:fts_shutter_1w_70@orange 4\d.*:fts_shutter_1w_60@orange 5\d.*:fts_shutter_1w_50@yellow 6\d.*:fts_shutter_1w_40@magenta 7\d.*:fts_shutter_1w_30@magenta 8\d.*:fts_shutter_1w_20@magenta 9\d.*:fts_shutter_1w_90@magenta \d.*:fts_shutter_1w_10@red
attr HM_Rollladen_Terrasse event-on-change-reading .*
attr HM_Rollladen_Terrasse eventMap /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
attr HM_Rollladen_Terrasse genericDeviceType blind
attr HM_Rollladen_Terrasse group Rollladen
attr HM_Rollladen_Terrasse hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
attr HM_Rollladen_Terrasse icon fts_shutter_1w@green
attr HM_Rollladen_Terrasse room Alexa,Esszimmer,Favourites,Homekit,Homematic,Rollladen,Sicherheit
attr HM_Rollladen_Terrasse siriName Rollladen Terrasse
attr HM_Rollladen_Terrasse statedatapoint 3.LEVEL
attr HM_Rollladen_Terrasse stripnumber 1
attr HM_Rollladen_Terrasse substexcl control|pct
attr HM_Rollladen_Terrasse substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
attr HM_Rollladen_Terrasse webCmd control:up:stop:down
attr HM_Rollladen_Terrasse widgetOverride control:slider,0,10,100
setstate HM_Rollladen_Terrasse open
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 0.ACTUAL_TEMPERATURE 28.0
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS normal
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 0.ERROR_CODE 0
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 0.ERROR_OVERHEAT no
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 3.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 3.LEVEL open
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 3.LEVEL_STATUS 0
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 3.SELF_CALIBRATION_RESULT failed
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 4.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 5.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 6.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 01:09:47 ASC_Enable on
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 11:08:08 ASC_ShuttersLastDrive manual
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 02:44:59 ASC_Time_DriveDown 21.09.2019 - 19:36
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 02:44:59 ASC_Time_DriveUp 21.09.2019 - 06:40
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 01:09:47 associatedWith myASControl
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 control 100
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 hmstate open
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 pct 100
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 state open
Zitat von: CoolTux am 21 September 2019, 11:54:45
Er wurde in die letzte Postion vor dem manuellen fahren gefahren. Das war in dem Fall geschlossen. Das passt soweit. Per Default, also ohne setzen des Attributes, wäre er ganz nach oben gefahren.
ok, danke. Ohne dem Attribut fährt er ja nach dem Lüften nicht mehr runter und das ist mir viel wichtiger.
Was ich ja wie schon von mir geschrieben, nicht ganz verstehe. Ging früher auch ohne dem Attribut. Und man braucht die Ventilate Funktion ja nur bei geschlossenem Rollo, wenn er offen ist greift Lüften ja gar nicht. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn nach dem Lüften per default hoch zu fahren.
Zitat von: Borkk am 21 September 2019, 13:09:04
ok, danke. Ohne dem Attribut fährt er ja nach dem Lüften nicht mehr runter und das ist mir viel wichtiger.
Was ich ja wie schon von mir geschrieben, nicht ganz verstehe. Ging früher auch ohne dem Attribut. Und man braucht die Ventilate Funktion ja nur bei geschlossenem Rollo, wenn er offen ist greift Lüften ja gar nicht. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn nach dem Lüften per default hoch zu fahren.
Nein es geht nicht um das lüften. Es geht darum was mit dem Rollo passiert wenn am Tag das Fenster geschlossen ist und das Rollo in einer Fenster offen Position steht. ;)
Zitat von: stelzi76 am 21 September 2019, 12:35:23
Wenn du das ASC_Down bzw. _Up meinst, dass setzt er mit 60 (steht bei mir in Zeile 2576) auch nicht. Bei mir stand 30 drin.
Auch über die Eingabe kann ich es nicht setzen (HM_Rollladen_Terrasse: unknown attribute ASC_Up. Type 'attr HM_Rollladen_Terrasse ?' for a detailed list.).
Evtl. noch als Zusatzinfo:
Das Phänomen, dass er diese beiden Attribute bei einem Neustart gelöscht hat, tauchte zum ersten Mal nach einem Fhem-Update mit anschließendem Neustart am Anfang dieser Woche auf.
list -r Rollo:
define HM_Rollladen_Terrasse HMCCUDEV 00111A49918254
attr HM_Rollladen_Terrasse userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC 2
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Antifreeze soft
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Antifreeze_Pos 5
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -4
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BlockingTime_afterManual 600
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BlockingTime_beforDayOpen 60
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BlockingTime_beforNightClose 60
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_BrightnessSensor TerrasseKameraMotionHelligkeit:lightlevel 13650:6000
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_ComfortOpen_Pos 100
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_LockOut soft
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Mode_Down always
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Mode_Up always
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Partymode on
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Pos_Reading pct
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_RainProtection off
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Self_Defense_Mode gone
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Direction 135
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 17
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Mode always
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_Pos 50
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_StateChange_Sunny 36000
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_ShuttersPlace terrace
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_TempSensor netatmo_M02_00_00_36_b5_82:temperature
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Down_Early 16:00
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Down_Late 21:30
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Up_Early 05:30
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Up_Late 07:00
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Ventilate_Pos 80
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_Ventilate_Window_Open on
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindProtection off
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindowRec TK_EZ
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed open
attr HM_Rollladen_Terrasse ASC_WindowRec_subType twostate
attr HM_Rollladen_Terrasse IODev PIVCCU
attr HM_Rollladen_Terrasse alexaName Rollladen Terrasse
attr HM_Rollladen_Terrasse alexaRoom Esszimmer
attr HM_Rollladen_Terrasse alias Rollladen Terrasse
attr HM_Rollladen_Terrasse ccureadingfilter 3.LEVEL;;(ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)
attr HM_Rollladen_Terrasse ccureadingname 3.LEVEL$:+control,+pct
attr HM_Rollladen_Terrasse ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
attr HM_Rollladen_Terrasse cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
attr HM_Rollladen_Terrasse controldatapoint 4.LEVEL
attr HM_Rollladen_Terrasse devStateIcon closed:fts_shutter_1w_100@green open:fts_window_1w@red 1\d.*:fts_shutter_1w_90@orange 2\d.*:fts_shutter_1w_80@orange 3\d.*:fts_shutter_1w_70@orange 4\d.*:fts_shutter_1w_60@orange 5\d.*:fts_shutter_1w_50@yellow 6\d.*:fts_shutter_1w_40@magenta 7\d.*:fts_shutter_1w_30@magenta 8\d.*:fts_shutter_1w_20@magenta 9\d.*:fts_shutter_1w_90@magenta \d.*:fts_shutter_1w_10@red
attr HM_Rollladen_Terrasse event-on-change-reading .*
attr HM_Rollladen_Terrasse eventMap /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
attr HM_Rollladen_Terrasse genericDeviceType blind
attr HM_Rollladen_Terrasse group Rollladen
attr HM_Rollladen_Terrasse hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
attr HM_Rollladen_Terrasse icon fts_shutter_1w@green
attr HM_Rollladen_Terrasse room Alexa,Esszimmer,Favourites,Homekit,Homematic,Rollladen,Sicherheit
attr HM_Rollladen_Terrasse siriName Rollladen Terrasse
attr HM_Rollladen_Terrasse statedatapoint 3.LEVEL
attr HM_Rollladen_Terrasse stripnumber 1
attr HM_Rollladen_Terrasse substexcl control|pct
attr HM_Rollladen_Terrasse substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
attr HM_Rollladen_Terrasse webCmd control:up:stop:down
attr HM_Rollladen_Terrasse widgetOverride control:slider,0,10,100
setstate HM_Rollladen_Terrasse open
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 0.ACTUAL_TEMPERATURE 28.0
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS normal
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 0.ERROR_CODE 0
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 0.ERROR_OVERHEAT no
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 3.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 3.LEVEL open
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 3.LEVEL_STATUS 0
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 3.SELF_CALIBRATION_RESULT failed
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 4.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 5.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 6.ACTIVITY_STATE stop
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 01:09:47 ASC_Enable on
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 11:08:08 ASC_ShuttersLastDrive manual
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 02:44:59 ASC_Time_DriveDown 21.09.2019 - 19:36
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 02:44:59 ASC_Time_DriveUp 21.09.2019 - 06:40
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 01:09:47 associatedWith myASControl
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 control 100
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 hmstate open
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 pct 100
setstate HM_Rollladen_Terrasse 2019-09-21 12:30:51 state open
Jetzt verstehe ich erst was Du meinst. Das Attribut gibt es bei Dir gar nicht mehr. Oder besser die Attribute. Sie werden anscheinend nicht in dem Attribut userattr gesetzt. Das ist mehr wir seltsam.
Werden nach einem Start bei Dir die Timer gesetzt? Steht bei Dir im ASC state created new drive timer?
Zitat von: CoolTux am 21 September 2019, 13:14:48
Jetzt verstehe ich erst was Du meinst. Das Attribut gibt es bei Dir gar nicht mehr. Oder besser die Attribute. Sie werden anscheinend nicht in dem Attribut userattr gesetzt. Das ist mehr wir seltsam.
Werden nach einem Start bei Dir die Timer gesetzt? Steht bei Dir im ASC state created new drive timer?
Bevor das Phänomen gegeben war, wurden die Timer gesetzt. Jetzt steht nach dem Neustart "please set attribute ASC with value 1 or 2 in all auto controlled shutter devices and then execute 'set DEVICENAME scanForShutters'" drin. Nur wenn ich aktiv ein set ... renewSetSunriseSunsetTimer mache steht "created new drive timer" drin.
Wie gesagt das Phänomen mit dem Löschen der Attribute ist seit einem Update seit Anfang der Woche gegeben.
Zitat von: CoolTux am 21 September 2019, 13:12:09
Nein es geht nicht um das lüften. Es geht darum was mit dem Rollo passiert wenn am Tag das Fenster geschlossen ist und das Rollo in einer Fenster offen Position steht. ;)
Verstehe ich leider immer noch nicht. :-\
Aber da ich offensichtlich der Einzige bin, der es anderes nutzen möchte, wird es so schon in Ordnung sein.
Das Shading über allem steht, ergibt für mich leider keinen Sinn. Allein in der letzten Stunde hätte ich mich drei Mal fast (hätte ich die Shading Position nicht sehr hoch gesetzt) ausgesperrt, obwohl Partymode und Aussperrschutz an und die Tür offen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man lieber beschattet, als nicht ausgesperrt zu werden.
Zitat von: stelzi76 am 21 September 2019, 13:57:53
Bevor das Phänomen gegeben war, wurden die Timer gesetzt. Jetzt steht nach dem Neustart "please set attribute ASC with value 1 or 2 in all auto controlled shutter devices and then execute 'set DEVICENAME scanForShutters'" drin. Nur wenn ich aktiv ein set ... renewSetSunriseSunsetTimer mache steht "created new drive timer" drin.
Wie gesagt das Phänomen mit dem Löschen der Attribute ist seit einem Update seit Anfang der Woche gegeben.
Wenn Du dann einmal das set ... renewSetSunriseSunsetTimer gemacht hast und "created new drive timer drin steht und du dann ein neustart machst, funktioniert es dann?
Wenn nicht, hast Du beim ASC Device ein event-on-* Attribut gesetzt? wenn ja bitte entfernen, das darf dort nie drin stehen.
Zitat von: CoolTux am 21 September 2019, 14:44:48
Wenn Du dann einmal das set ... renewSetSunriseSunsetTimer gemacht hast und "created new drive timer drin steht und du dann ein neustart machst, funktioniert es dann?
Wenn nicht, hast Du beim ASC Device ein event-on-* Attribut gesetzt? wenn ja bitte entfernen, das darf dort nie drin stehen.
Top!
da war das event-on-* Attribut gesetzt. Hab's entfernt, jetzt bringt er nach Neustart im state "created new drive timer" und die verschwunden Attribute ASC_Up und _Down sind auch wieder da.
Danke
Zitat von: Borkk am 21 September 2019, 14:02:56
Verstehe ich leider immer noch nicht. :-\
Aber da ich offensichtlich der Einzige bin, der es anderes nutzen möchte, wird es so schon in Ordnung sein.
Sorry mein Fehler.
Es geht darum was passiert wenn das Fenster am Tag geschlossen
wird
Zitat von: stelzi76 am 21 September 2019, 14:42:02
Das Shading über allem steht, ergibt für mich leider keinen Sinn. Allein in der letzten Stunde hätte ich mich drei Mal fast (hätte ich die Shading Position nicht sehr hoch gesetzt) ausgesperrt, obwohl Partymode und Aussperrschutz an und die Tür offen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man lieber beschattet, als nicht ausgesperrt zu werden.
Dies wurde auch nun in der aktuellen stable als auch in der aktuellen devel Version geändert und funktioniert auch. Du kannst die aktuelle Devel Version oder die aktuelle master Version vom Git nehmen.
Zitat von: CoolTux am 21 September 2019, 15:22:01
Sorry mein Fehler.
Es geht darum was passiert wenn das Fenster am Tag geschlossen wird
Verstehe, aber es gibt vermutlich für diesen Fall, nicht das
eine richtige Verhalten.
Hallo
Meine Rollos schließen abends obwohl ASC_autoShuttersControlEvening off eingestellt ist!
Da ich meine Rollos nachts nur unter bestimmten Bedingungen Schließen möchte ( Winter, Kalte Nacht) wollte ich nightclose mit obigem Attribut abschalten, das funktioniert aber nicht.
Nur die Einstellung in den Rollodevices schaltet die abendliche Fahrt ab.
Ich nutze die V0.6.31
Geschlossen =100%
Hier Das List nach dem abendlichen nightclose:
ASC_DEVICE:
Internals:
FUUID 5ca7a118-f33f-e2e1-98bd-d7f3f78ef551761c
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.31-s20180/2019-09-17 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollosteuerung
NOTIFYDEV global,Rollosteuerung,AK_KU_ROL,AK_SZ_ROL,AK_WZ_ROL,Fenster_SZ,SonnSens,rr_Uwe,Fenster_WZ,rgr_Bewohner,Sonnenstand
NR 60
NTFY_ORDER 51-Rollosteuerung
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.31
Helper:
DBLOG:
AK_KU_ROL_PosValue:
DBLogging:
TIME 1569087411.15771
VALUE 100
AK_KU_ROL_lastPosValue:
DBLogging:
TIME 1569087385.9119
VALUE 0
AK_KU_ROL_nextAstroTimeEvent:
DBLogging:
TIME 1569088040.55546
VALUE 21.09.2019 - 20:01
AK_SZ_ROL_PosValue:
DBLogging:
TIME 1569087385.92997
VALUE 60
AK_SZ_ROL_lastPosValue:
DBLogging:
TIME 1569087385.93849
VALUE 0
AK_SZ_ROL_nextAstroTimeEvent:
DBLogging:
TIME 1569080619.58788
VALUE 21.09.2019 - 22:00
AK_WZ_ROL_PosValue:
DBLogging:
TIME 1569087426.47888
VALUE 100
AK_WZ_ROL_lastPosValue:
DBLogging:
TIME 1569087385.87982
VALUE 0
AK_WZ_ROL_nextAstroTimeEvent:
DBLogging:
TIME 1569080619.60911
VALUE 21.09.2019 - 22:00
state:
DBLogging:
TIME 1569088040.58286
VALUE created new drive timer
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-09-21 19:36:51 AK_KU_ROL_PosValue 100
2019-09-21 19:36:25 AK_KU_ROL_lastPosValue 0
2019-09-21 19:47:20 AK_KU_ROL_nextAstroTimeEvent 21.09.2019 - 20:01
2019-09-21 19:36:25 AK_SZ_ROL_PosValue 60
2019-09-18 19:46:16 AK_SZ_ROL_lastDelayPosValue 50
2019-09-21 19:36:25 AK_SZ_ROL_lastPosValue 0
2019-09-21 17:43:39 AK_SZ_ROL_nextAstroTimeEvent 21.09.2019 - 22:00
2019-09-21 19:37:06 AK_WZ_ROL_PosValue 100
2019-09-21 19:36:25 AK_WZ_ROL_lastPosValue 0
2019-09-21 17:43:39 AK_WZ_ROL_nextAstroTimeEvent 21.09.2019 - 22:00
2019-08-14 21:43:02 ascEnable on
2019-08-17 07:33:14 controlShading on
2019-08-14 21:43:02 hardLockOut off
2019-09-21 17:43:36 room_10_Wohnzimmer_90_Devices AK_WZ_ROL
2019-09-21 17:43:36 room_20_Kueche_90_Devices AK_KU_ROL
2019-09-21 17:43:36 room_40_Schlafzimmer_90_Devices AK_SZ_ROL
2019-08-14 21:43:02 selfDefense off
2019-09-21 19:47:20 state created new drive timer
2019-08-14 21:43:02 sunriseTimeWeHoliday off
2019-09-21 17:43:36 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
AK_KU_ROL
AK_SZ_ROL
AK_WZ_ROL
monitoredDevs:
AK_KU_ROL:
AK_SZ_ROL:
AK_WZ_ROL:
Fenster_SZ:
AK_SZ_ROL ASC_WindowRec
Fenster_WZ:
AK_WZ_ROL ASC_WindowRec
SonnSens:
AK_KU_ROL ASC_BrightnessSensor
AK_SZ_ROL ASC_BrightnessSensor
AK_WZ_ROL ASC_BrightnessSensor
Sonnenstand:
Rollosteuerung ASC_twilightDevice
rgr_Bewohner:
Rollosteuerung ASC_residentsDev
rr_Uwe:
AK_SZ_ROL ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening off
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_brightnessDriveUpDown 25:50
ASC_expert 1
ASC_residentsDev rgr_Bewohner
ASC_tempSensor KS300:temperature
ASC_twilightDevice Sonnenstand
DbLogExclude .*
DbLogInclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
group Wohnung
icon fts_shutter_automatic
room 01_Wohnung
Hier vom Rollodevice:
Internals:
DEF 0500ECB5
FUUID 5ca65646-f33f-e2e1-ec26-1d8036a71435abce
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 2
NAME AK_WZ_ROL
NR 58
NTFY_ORDER 50-AK_WZ_ROL
STATE 100
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 2
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -61
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
TCM_ESP3_0_SubTelNum 6
TCM_ESP3_0_TIME 2019-09-21 19:37:06
TYPE EnOcean
Helper:
DBLOG:
ASC_ShuttersLastDrive:
DBLogging:
TIME 1569087426.58495
VALUE minimum brightness threshold fell below
anglePos:
DBLogging:
TIME 1569087426.47088
VALUE 90
endPosition:
DBLogging:
TIME 1569087426.47088
VALUE closed
position:
DBLogging:
TIME 1569087426.47088
VALUE 100
state:
DBLogging:
TIME 1569087426.47088
VALUE closed
READINGS:
2019-06-20 20:46:50 ASC_Enable on
2019-09-21 19:37:06 ASC_ShuttersLastDrive minimum brightness threshold fell below
2019-09-21 17:43:39 ASC_Time_DriveDown AutoShuttersControl off
2019-09-21 17:43:39 ASC_Time_DriveUp 22.09.2019 - 08:00
2019-09-21 19:37:06 anglePos 90
2019-09-21 17:43:36 associatedWith Rollosteuerung
2019-09-21 13:07:13 block unlock
2019-09-21 19:37:06 endPosition closed
2019-09-21 19:37:06 position 100
2019-09-21 19:37:06 state closed
2019-04-06 20:14:41 teach 4BS teach-in sent
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 85
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor SonnSens:brightness
ASC_Closed_Pos 100
ASC_ComfortOpen_Pos 10
ASC_Down brightness
ASC_DriveUpMaxDuration 60
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 60
ASC_Shading_Direction 147
ASC_Shading_MinMax_Elevation 21
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23.1
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 75
ASC_Shading_StateChange_Sunny 30000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_TempSensor Alpha2:Ist-Temperatur-4
ASC_Time_Down_Early 18:00
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 05:00
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 06:45
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 75
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec Fenster_WZ
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
DbLogInclude .*
IODev TCM_ESP3_0
alias Rollo Wohnzimmer
calAtEndpoints yes
devStateIcon 100:fts_shutter_100 1\d.*:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_10 open_ack:fts_window_2w closed:fts_shutter_100
eep A5-3F-7F
group Rollos
icon fts_shutter_100
manufID 00D
model Eltako_FSB_ACK
room 10_Wohnzimmer,90_Devices
settingAccuracy high
shutTime 24
shutTimeCloses 40
stateFormat position
subDef FFB45103
subType manufProfile
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd opens:stop:closes
Das machen die Rollos set dem ich das globale Attribut im ASC_Device nutze.
Habe ich etwas falsch verstanden?
Gruß Uwe
Ich schaue morgen einmal.
Zitat von: Borkk am 21 September 2019, 15:54:47
Verstehe, aber es gibt vermutlich für diesen Fall, nicht das eine richtige Verhalten.
Dieses "lastManual" beim Schliessen eines Fensters ist sehr heftig. Ich habe heute einen Rollo, der manuell geschlossen war, geöffnet, dann habe die Tür geöffnet und bin auf die Terrasse. Sofort fuhr der Rollo wieder runter, ich bin gerade noch so reingehechtet. Und das trotz Lockout=Soft.
Zitat von: CoolTux am 21 September 2019, 15:24:16
Dies wurde auch nun in der aktuellen stable als auch in der aktuellen devel Version geändert und funktioniert auch. Du kannst die aktuelle Devel Version oder die aktuelle master Version vom Git nehmen.
Hallo,
habe jetzt die Version 0.6.104 installiert. Mit PartyMode und Aussperrschutz on wird bis jetzt Shading anscheinend verhindert. Nachts jedoch ist das Verhalten anscheinend unverändert. Ich habe es mit PartyMode und hardlockout an sowie mit PartyMode und hardlockout off probiert. Wenn ich auf die Terrasse gehe und die Tür offen lasse, dann bleibt der Rollo offen, sobald ich die Tür zuziehe, fährt der Rollo jedoch sofort nach unten. Meiner Meinung nach, müsste er bei PartyMode on jedoch auf alle Fälle oben bleiben.
Zitat von: Borkk am 22 September 2019, 00:50:38
Dieses "lastManual" beim Schliessen eines Fensters ist sehr heftig. Ich habe heute einen Rollo, der manuell geschlossen war, geöffnet, dann habe die Tür geöffnet und bin auf die Terrasse. Sofort fuhr der Rollo wieder runter, ich bin gerade noch so reingehechtet. Und das trotz Lockout=Soft.
Das Rollo fährt nicht einfach so runter. Schon gar nicht wenn ein Fenster auf ist.
Es muss einen Grund dafür gegeben haben. Was stand denn als Grund der Fahrt im Rollo Reading? Wurde das Fenster geschlossen? Stand die Nachtfahrt an?
Zitat von: stelzi76 am 22 September 2019, 02:12:11
Hallo,
habe jetzt die Version 0.6.104 installiert. Mit PartyMode und Aussperrschutz on wird bis jetzt Shading anscheinend verhindert. Nachts jedoch ist das Verhalten anscheinend unverändert. Ich habe es mit PartyMode und hardlockout an sowie mit PartyMode und hardlockout off probiert. Wenn ich auf die Terrasse gehe und die Tür offen lasse, dann bleibt der Rollo offen, sobald ich die Tür zuziehe, fährt der Rollo jedoch sofort nach unten. Meiner Meinung nach, müsste er bei PartyMode on jedoch auf alle Fälle oben bleiben.
Er sollte auch beim Terrassentür schließen nicht fahren. Ich teste das heute mal.
Ich habe eben eine gefixte Version ins SVN geladen, sollte nachher ab 8 Uhr mit dem FHEM Update kommen.
Gefixt wurde die Behandlung von Shading fahrten bei geöffneten Terrassentüren.
Zitat von: stelzi76 am 22 September 2019, 02:12:11
Hallo,
habe jetzt die Version 0.6.104 installiert. Mit PartyMode und Aussperrschutz on wird bis jetzt Shading anscheinend verhindert. Nachts jedoch ist das Verhalten anscheinend unverändert. Ich habe es mit PartyMode und hardlockout an sowie mit PartyMode und hardlockout off probiert. Wenn ich auf die Terrasse gehe und die Tür offen lasse, dann bleibt der Rollo offen, sobald ich die Tür zuziehe, fährt der Rollo jedoch sofort nach unten. Meiner Meinung nach, müsste er bei PartyMode on jedoch auf alle Fälle oben bleiben.
Ich habe es nun gefixt. Nun sollte gar nichts mehr fahren. Alles weitere zu Deiner Version wird bitte hier besprochen (https://forum.fhem.de/index.php/topic,103792.0.html).
Zitat von: CoolTux am 22 September 2019, 06:55:50
Das Rollo fährt nicht einfach so runter. Schon gar nicht wenn ein Fenster auf ist.
Es muss einen Grund dafür gegeben haben. Was stand denn als Grund der Fahrt im Rollo Reading? Wurde das Fenster geschlossen? Stand die Nachtfahrt an?
Werde es nochmal genauer loggen.
--> Geändert.. Mein Fehler: Residents war noch Asleep 8)
Kannst Du bitte einmal ein
{ ascAPIget('IsDay','RolloKinZimIsabel_F1') }
in der FHEMWEB Konsole eingeben? Rollonamen bitte ersetzen.
Hab vor ein paar Tagen HOMEMODE integriert (geiles Modul :) ) dabei habe ich meine An/Abwesenheit Geschichte (uvm) optimiert, fürs Wochenende fehlt mir scheinbar noch eine Absicherung die uns automatisch "home" schaltet, wenn wir vergessen "Echo" Guten Morgen zu sagen.
Das erklärt aber nicht das Aussperren. Im Augenblick fahren Rollos in Verbindung mit dem Öffnen und Schließen von Türen oft hoch oder runter wenn ich es nicht erwarte. Ich kann aber nicht immer spontan sagen ob aus ASC Sicht falsch oder richtig ist.
Zitat von: hubiuwe am 21 September 2019, 21:07:55
Hallo
Meine Rollos schließen abends obwohl ASC_autoShuttersControlEvening off eingestellt ist!
Da ich meine Rollos nachts nur unter bestimmten Bedingungen Schließen möchte ( Winter, Kalte Nacht) wollte ich nightclose mit obigem Attribut abschalten, das funktioniert aber nicht.
Nur die Einstellung in den Rollodevices schaltet die abendliche Fahrt ab.
Ich nutze die V0.6.31
Geschlossen =100%
Hier Das List nach dem abendlichen nightclose:
ASC_DEVICE:
Internals:
FUUID 5ca7a118-f33f-e2e1-98bd-d7f3f78ef551761c
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.31-s20180/2019-09-17 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollosteuerung
NOTIFYDEV global,Rollosteuerung,AK_KU_ROL,AK_SZ_ROL,AK_WZ_ROL,Fenster_SZ,SonnSens,rr_Uwe,Fenster_WZ,rgr_Bewohner,Sonnenstand
NR 60
NTFY_ORDER 51-Rollosteuerung
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.31
Helper:
DBLOG:
AK_KU_ROL_PosValue:
DBLogging:
TIME 1569087411.15771
VALUE 100
AK_KU_ROL_lastPosValue:
DBLogging:
TIME 1569087385.9119
VALUE 0
AK_KU_ROL_nextAstroTimeEvent:
DBLogging:
TIME 1569088040.55546
VALUE 21.09.2019 - 20:01
AK_SZ_ROL_PosValue:
DBLogging:
TIME 1569087385.92997
VALUE 60
AK_SZ_ROL_lastPosValue:
DBLogging:
TIME 1569087385.93849
VALUE 0
AK_SZ_ROL_nextAstroTimeEvent:
DBLogging:
TIME 1569080619.58788
VALUE 21.09.2019 - 22:00
AK_WZ_ROL_PosValue:
DBLogging:
TIME 1569087426.47888
VALUE 100
AK_WZ_ROL_lastPosValue:
DBLogging:
TIME 1569087385.87982
VALUE 0
AK_WZ_ROL_nextAstroTimeEvent:
DBLogging:
TIME 1569080619.60911
VALUE 21.09.2019 - 22:00
state:
DBLogging:
TIME 1569088040.58286
VALUE created new drive timer
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-09-21 19:36:51 AK_KU_ROL_PosValue 100
2019-09-21 19:36:25 AK_KU_ROL_lastPosValue 0
2019-09-21 19:47:20 AK_KU_ROL_nextAstroTimeEvent 21.09.2019 - 20:01
2019-09-21 19:36:25 AK_SZ_ROL_PosValue 60
2019-09-18 19:46:16 AK_SZ_ROL_lastDelayPosValue 50
2019-09-21 19:36:25 AK_SZ_ROL_lastPosValue 0
2019-09-21 17:43:39 AK_SZ_ROL_nextAstroTimeEvent 21.09.2019 - 22:00
2019-09-21 19:37:06 AK_WZ_ROL_PosValue 100
2019-09-21 19:36:25 AK_WZ_ROL_lastPosValue 0
2019-09-21 17:43:39 AK_WZ_ROL_nextAstroTimeEvent 21.09.2019 - 22:00
2019-08-14 21:43:02 ascEnable on
2019-08-17 07:33:14 controlShading on
2019-08-14 21:43:02 hardLockOut off
2019-09-21 17:43:36 room_10_Wohnzimmer_90_Devices AK_WZ_ROL
2019-09-21 17:43:36 room_20_Kueche_90_Devices AK_KU_ROL
2019-09-21 17:43:36 room_40_Schlafzimmer_90_Devices AK_SZ_ROL
2019-08-14 21:43:02 selfDefense off
2019-09-21 19:47:20 state created new drive timer
2019-08-14 21:43:02 sunriseTimeWeHoliday off
2019-09-21 17:43:36 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
AK_KU_ROL
AK_SZ_ROL
AK_WZ_ROL
monitoredDevs:
AK_KU_ROL:
AK_SZ_ROL:
AK_WZ_ROL:
Fenster_SZ:
AK_SZ_ROL ASC_WindowRec
Fenster_WZ:
AK_WZ_ROL ASC_WindowRec
SonnSens:
AK_KU_ROL ASC_BrightnessSensor
AK_SZ_ROL ASC_BrightnessSensor
AK_WZ_ROL ASC_BrightnessSensor
Sonnenstand:
Rollosteuerung ASC_twilightDevice
rgr_Bewohner:
Rollosteuerung ASC_residentsDev
rr_Uwe:
AK_SZ_ROL ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening off
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_brightnessDriveUpDown 25:50
ASC_expert 1
ASC_residentsDev rgr_Bewohner
ASC_tempSensor KS300:temperature
ASC_twilightDevice Sonnenstand
DbLogExclude .*
DbLogInclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
group Wohnung
icon fts_shutter_automatic
room 01_Wohnung
Hier vom Rollodevice:
Internals:
DEF 0500ECB5
FUUID 5ca65646-f33f-e2e1-ec26-1d8036a71435abce
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 2
NAME AK_WZ_ROL
NR 58
NTFY_ORDER 50-AK_WZ_ROL
STATE 100
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 2
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -61
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
TCM_ESP3_0_SubTelNum 6
TCM_ESP3_0_TIME 2019-09-21 19:37:06
TYPE EnOcean
Helper:
DBLOG:
ASC_ShuttersLastDrive:
DBLogging:
TIME 1569087426.58495
VALUE minimum brightness threshold fell below
anglePos:
DBLogging:
TIME 1569087426.47088
VALUE 90
endPosition:
DBLogging:
TIME 1569087426.47088
VALUE closed
position:
DBLogging:
TIME 1569087426.47088
VALUE 100
state:
DBLogging:
TIME 1569087426.47088
VALUE closed
READINGS:
2019-06-20 20:46:50 ASC_Enable on
2019-09-21 19:37:06 ASC_ShuttersLastDrive minimum brightness threshold fell below
2019-09-21 17:43:39 ASC_Time_DriveDown AutoShuttersControl off
2019-09-21 17:43:39 ASC_Time_DriveUp 22.09.2019 - 08:00
2019-09-21 19:37:06 anglePos 90
2019-09-21 17:43:36 associatedWith Rollosteuerung
2019-09-21 13:07:13 block unlock
2019-09-21 19:37:06 endPosition closed
2019-09-21 19:37:06 position 100
2019-09-21 19:37:06 state closed
2019-04-06 20:14:41 teach 4BS teach-in sent
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 85
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor SonnSens:brightness
ASC_Closed_Pos 100
ASC_ComfortOpen_Pos 10
ASC_Down brightness
ASC_DriveUpMaxDuration 60
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 60
ASC_Shading_Direction 147
ASC_Shading_MinMax_Elevation 21
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23.1
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 75
ASC_Shading_StateChange_Sunny 30000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_TempSensor Alpha2:Ist-Temperatur-4
ASC_Time_Down_Early 18:00
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 05:00
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 06:45
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 75
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec Fenster_WZ
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
DbLogInclude .*
IODev TCM_ESP3_0
alias Rollo Wohnzimmer
calAtEndpoints yes
devStateIcon 100:fts_shutter_100 1\d.*:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_10 open_ack:fts_window_2w closed:fts_shutter_100
eep A5-3F-7F
group Rollos
icon fts_shutter_100
manufID 00D
model Eltako_FSB_ACK
room 10_Wohnzimmer,90_Devices
settingAccuracy high
shutTime 24
shutTimeCloses 40
stateFormat position
subDef FFB45103
subType manufProfile
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd opens:stop:closes
Das machen die Rollos set dem ich das globale Attribut im ASC_Device nutze.
Habe ich etwas falsch verstanden?
Gruß Uwe
Ich habe meine Rollos unterschiedlich eingestellt.
Die Rollos mit der Einstellung: "ASC_Down astro" sind von dem Fehler nicht betroffen.
Nur das Rollo mit der Einstellung: "ASC_Down bighntness" fährt abends runter.
Gruß hubiuwe
Danke für den Hinweis. Da habe ich in der Tat eine Abfrage vergessen. Werde ich die Tage fixen.
Zitat
Meine Rollos schließen abends obwohl ASC_autoShuttersControlEvening off eingestellt ist!
Da ich meine Rollos nachts nur unter bestimmten Bedingungen Schließen möchte ( Winter, Kalte Nacht) wollte ich nightclose mit obigem Attribut abschalten, das funktioniert aber nicht.
Nur die Einstellung in den Rollodevices schaltet die abendliche Fahrt ab.
Zitat von: hubiuwe am 23 September 2019, 20:01:33
Ich habe meine Rollos unterschiedlich eingestellt.
Die Rollos mit der Einstellung: "ASC_Down astro" sind von dem Fehler nicht betroffen.
Nur das Rollo mit der Einstellung: "ASC_Down bighntness" fährt abends runter.
Gruß hubiuwe
Moin
Das Küchenfenster mit der Einstellung ,,astro" ist ja die Nacht oben geblieben, OK so.
Allerdings ist es heute Morgen herunter gefahren als mein Status von awoken nach home wechselt.
Der Grund der Fahrt war ASC_ShuttersLastDrive residents home.
Da passt auch etwas noch nicht.
Gruß hubiuwe
Zitat von: hubiuwe am 24 September 2019, 05:49:28
Moin
Das Küchenfenster mit der Einstellung ,,astro" ist ja die Nacht oben geblieben, OK so.
Allerdings ist es heute Morgen herunter gefahren als mein Status von awoken nach home wechselt.
Der Grund der Fahrt war ASC_ShuttersLastDrive residents home.
Da passt auch etwas noch nicht.
Gruß hubiuwe
Musste erst bisschen drüber nachdenken. Aber da es ja das neue roommate only gibt kann ich hier ruhigen Gewissens die Abfrage auch mit einbauen.
Zitat von: hubiuwe am 24 September 2019, 05:49:28
Moin
Das Küchenfenster mit der Einstellung ,,astro" ist ja die Nacht oben geblieben, OK so.
Allerdings ist es heute Morgen herunter gefahren als mein Status von awoken nach home wechselt.
Der Grund der Fahrt war ASC_ShuttersLastDrive residents home.
Da passt auch etwas noch nicht.
Gruß hubiuwe
Ich glaube ich hatte da falsch gedacht. Du hast da bestimmt kein Roommate vergeben sondern das wird wenn dann über Residents gesteuert. Das wird aber schwierig hier eine gemeinsame Auffassung zu finden was es reagieren soll und wann nicht.
In der aktuellen stable Version wird bei roommate bereits and ASC_autoShuttersControlMorning/Evening abgefragt.
Das würde also bedeuten bei Residents das kein Rollo fährt welches ausschließlich auf das Residents Device reagiert und bei ASC_autoShuttersControlMorning/Evening ein off hat. Mann könnte es nun in Verbindung mit ASC_Mode_UpDown machen und sagen wenn always dann fahre unabhängig von ASC_autoShuttersControl... und wenn home oder roommate oder absent fahre in Abhängigkeit.
Grüße
Zitat von: hubiuwe am 23 September 2019, 20:01:33
Ich habe meine Rollos unterschiedlich eingestellt.
Die Rollos mit der Einstellung: "ASC_Down astro" sind von dem Fehler nicht betroffen.
Nur das Rollo mit der Einstellung: "ASC_Down bighntness" fährt abends runter.
Gruß hubiuwe
Kannst Du bitte einmal diese Version testen
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/archive/patch-shutterControl.zip
Wenn Du fragen hast einfach fragen. Achte auf die Rechte der Datei beim kopieren und Du musst natürlich FHEM neustarten.
Zitat von: CoolTux am 24 September 2019, 10:20:54
Kannst Du bitte einmal diese Version testen
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/archive/patch-shutterControl.zip
Wenn Du fragen hast einfach fragen. Achte auf die Rechte der Datei beim kopieren und Du musst natürlich FHEM neustarten.
Danke
Ist installiert.
Ich werde mich melden.
Hallo,
ich habe ASC im Einsatz für ein Rollladen (Duofern, Name: Rollo_Schlafzimmer) und einen Markisenantrieb (Homematic, Name: Schaltaktor_Markise). Der Markisenantrieb ist den Räumen "Terrasse" und "Garage" zugeordnet, ASC zeigt hier ein merkwürdiges Verhalten: es erkennt den Raum "Garage" als ASC-Device und versucht dieses Device folglich aus zu steuern. Dadurch tauchen im Log Fehlermeldungen auf:
2019.09.24 20:00:23 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.09.24 20:00:23 1: stacktrace:
2019.09.24 20:00:23 1: main::readingsBeginUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2456)
2019.09.24 20:00:23 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2710)
2019.09.24 20:00:23 1: FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn called by fhem.pl (3295)
2019.09.24 20:00:23 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (673)
2019.09.24 20:00:23 1: readingsUpdate(,ASC_Time_DriveDown,25.09.2019 - 20:00) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.09.24 20:00:23 1: stacktrace:
2019.09.24 20:00:23 1: main::readingsBulkUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2457)
2019.09.24 20:00:23 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2710)
2019.09.24 20:00:23 1: FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn called by fhem.pl (3295)
2019.09.24 20:00:23 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (673)
2019.09.24 20:00:23 1: readingsUpdate(,ASC_Time_DriveUp,25.09.2019 - 07:24) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.09.24 20:00:23 1: stacktrace:
2019.09.24 20:00:23 1: main::readingsBulkUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2471)
2019.09.24 20:00:23 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2710)
2019.09.24 20:00:23 1: FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn called by fhem.pl (3295)
2019.09.24 20:00:23 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (673)
Ich poste hier noch die Readings des ASC-Devices:
Internals:
FUUID 5d874b52-f33f-5060-d581-66caebe079388ca2
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.31-s20180/2019-09-17 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV global,ASC,Rollo_Schlafzimmer,Schaltaktor_Markise,TWL
NR 8180
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE night close
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.31
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-09-24 20:00:23 Garage_lastPosValue 0
2019-09-24 20:00:23 Garage_nextAstroTimeEvent 25.09.2019 - 07:24
2019-09-24 20:00:29 Rollo_Schlafzimmer_PosValue 100
2019-09-24 20:00:23 Rollo_Schlafzimmer_lastPosValue 78
2019-09-24 20:00:23 Rollo_Schlafzimmer_nextAstroTimeEvent 25.09.2019 - 07:24
2019-09-22 20:00:24 Schaltaktor_Markise_PosValue 0
2019-09-24 20:00:23 Schaltaktor_Markise_nextAstroTimeEvent 25.09.2019 - 07:24
2019-09-22 12:42:45 ascEnable on
2019-09-22 12:22:10 controlShading off
2019-09-22 12:22:10 hardLockOut off
2019-09-22 20:06:19 room_Garage_System-_ASC_System-_Homematic_Terrasse Schaltaktor_Markise
2019-09-22 20:06:19 room_Schlafzimmer_System-_ASC_System-_DuoFern Rollo_Schlafzimmer
2019-09-22 12:22:10 selfDefense off
2019-09-24 20:00:29 state night close
2019-09-22 12:22:10 sunriseTimeWeHoliday off
2019-09-22 20:06:19 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollo_Schlafzimmer
Schaltaktor_Markise
monitoredDevs:
Rollo_Schlafzimmer:
TWL:
ASC ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_twilightDevice TWL
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room System->ASC
Wie gesagt, "Garage" ist kein Device, sondern in room, dem das ASC-Device "Schaltaktor_Markise" zugeordnet ist.
Handelt es sich hier um einen Bug, oder habe ich was falsch angelegt?
LG, Daniel
Hallo,
benutze das Modul schon seit längerer Zeit. Bin sehr zufrieden damit. Danke an CoolTux.
Habe seit ein paar Tagen nun keine richtige Aktualisierung des Readings ASC_ShuttersLastDrive mehr. Gibt es da eine Veränderung? Benutze die Version 0.6.32.
Grüße
Matthias
Zitat von: synaps-o-dan am 24 September 2019, 21:35:03
Hallo,
ich habe ASC im Einsatz für ein Rollladen (Duofern, Name: Rollo_Schlafzimmer) und einen Markisenantrieb (Homematic, Name: Schaltaktor_Markise). Der Markisenantrieb ist den Räumen "Terrasse" und "Garage" zugeordnet, ASC zeigt hier ein merkwürdiges Verhalten: es erkennt den Raum "Garage" als ASC-Device und versucht dieses Device folglich aus zu steuern. Dadurch tauchen im Log Fehlermeldungen auf:
2019.09.24 20:00:23 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.09.24 20:00:23 1: stacktrace:
2019.09.24 20:00:23 1: main::readingsBeginUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2456)
2019.09.24 20:00:23 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2710)
2019.09.24 20:00:23 1: FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn called by fhem.pl (3295)
2019.09.24 20:00:23 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (673)
2019.09.24 20:00:23 1: readingsUpdate(,ASC_Time_DriveDown,25.09.2019 - 20:00) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.09.24 20:00:23 1: stacktrace:
2019.09.24 20:00:23 1: main::readingsBulkUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2457)
2019.09.24 20:00:23 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2710)
2019.09.24 20:00:23 1: FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn called by fhem.pl (3295)
2019.09.24 20:00:23 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (673)
2019.09.24 20:00:23 1: readingsUpdate(,ASC_Time_DriveUp,25.09.2019 - 07:24) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.09.24 20:00:23 1: stacktrace:
2019.09.24 20:00:23 1: main::readingsBulkUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2471)
2019.09.24 20:00:23 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2710)
2019.09.24 20:00:23 1: FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn called by fhem.pl (3295)
2019.09.24 20:00:23 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (673)
Ich poste hier noch die Readings des ASC-Devices:
Internals:
FUUID 5d874b52-f33f-5060-d581-66caebe079388ca2
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.31-s20180/2019-09-17 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV global,ASC,Rollo_Schlafzimmer,Schaltaktor_Markise,TWL
NR 8180
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE night close
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.31
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-09-24 20:00:23 Garage_lastPosValue 0
2019-09-24 20:00:23 Garage_nextAstroTimeEvent 25.09.2019 - 07:24
2019-09-24 20:00:29 Rollo_Schlafzimmer_PosValue 100
2019-09-24 20:00:23 Rollo_Schlafzimmer_lastPosValue 78
2019-09-24 20:00:23 Rollo_Schlafzimmer_nextAstroTimeEvent 25.09.2019 - 07:24
2019-09-22 20:00:24 Schaltaktor_Markise_PosValue 0
2019-09-24 20:00:23 Schaltaktor_Markise_nextAstroTimeEvent 25.09.2019 - 07:24
2019-09-22 12:42:45 ascEnable on
2019-09-22 12:22:10 controlShading off
2019-09-22 12:22:10 hardLockOut off
2019-09-22 20:06:19 room_Garage_System-_ASC_System-_Homematic_Terrasse Schaltaktor_Markise
2019-09-22 20:06:19 room_Schlafzimmer_System-_ASC_System-_DuoFern Rollo_Schlafzimmer
2019-09-22 12:22:10 selfDefense off
2019-09-24 20:00:29 state night close
2019-09-22 12:22:10 sunriseTimeWeHoliday off
2019-09-22 20:06:19 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollo_Schlafzimmer
Schaltaktor_Markise
monitoredDevs:
Rollo_Schlafzimmer:
TWL:
ASC ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_twilightDevice TWL
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room System->ASC
Wie gesagt, "Garage" ist kein Device, sondern in room, dem das ASC-Device "Schaltaktor_Markise" zugeordnet ist.
Handelt es sich hier um einen Bug, oder habe ich was falsch angelegt?
LG, Daniel
Hallo Daniel,
Es könnte ein bekannter Bug sein der durch neuen Code wieder eingetroffen ist. Ich muss mir das morgen Vormittag einmal in Ruhe anschauen.
Grüße
Zitat von: math78 am 24 September 2019, 22:04:16
Hallo,
benutze das Modul schon seit längerer Zeit. Bin sehr zufrieden damit. Danke an CoolTux.
Habe seit ein paar Tagen nun keine richtige Aktualisierung des Readings ASC_ShuttersLastDrive mehr. Gibt es da eine Veränderung? Benutze die Version 0.6.32.
Grüße
Matthias
Hallo Matthias,
Es gab da keine Veränderung in den letzten Wochen. Eventuell kannst Du ein paar mehr Infos geben.
Grüße
Zitat von: synaps-o-dan am 24 September 2019, 21:35:03
Hallo,
ich habe ASC im Einsatz für ein Rollladen (Duofern, Name: Rollo_Schlafzimmer) und einen Markisenantrieb (Homematic, Name: Schaltaktor_Markise). Der Markisenantrieb ist den Räumen "Terrasse" und "Garage" zugeordnet, ASC zeigt hier ein merkwürdiges Verhalten: es erkennt den Raum "Garage" als ASC-Device und versucht dieses Device folglich aus zu steuern. Dadurch tauchen im Log Fehlermeldungen auf:
2019.09.24 20:00:23 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.09.24 20:00:23 1: stacktrace:
2019.09.24 20:00:23 1: main::readingsBeginUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2456)
2019.09.24 20:00:23 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2710)
2019.09.24 20:00:23 1: FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn called by fhem.pl (3295)
2019.09.24 20:00:23 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (673)
2019.09.24 20:00:23 1: readingsUpdate(,ASC_Time_DriveDown,25.09.2019 - 20:00) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.09.24 20:00:23 1: stacktrace:
2019.09.24 20:00:23 1: main::readingsBulkUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2457)
2019.09.24 20:00:23 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2710)
2019.09.24 20:00:23 1: FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn called by fhem.pl (3295)
2019.09.24 20:00:23 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (673)
2019.09.24 20:00:23 1: readingsUpdate(,ASC_Time_DriveUp,25.09.2019 - 07:24) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.09.24 20:00:23 1: stacktrace:
2019.09.24 20:00:23 1: main::readingsBulkUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2471)
2019.09.24 20:00:23 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2710)
2019.09.24 20:00:23 1: FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn called by fhem.pl (3295)
2019.09.24 20:00:23 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (673)
Ich poste hier noch die Readings des ASC-Devices:
Internals:
FUUID 5d874b52-f33f-5060-d581-66caebe079388ca2
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.31-s20180/2019-09-17 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV global,ASC,Rollo_Schlafzimmer,Schaltaktor_Markise,TWL
NR 8180
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE night close
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.31
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-09-24 20:00:23 Garage_lastPosValue 0
2019-09-24 20:00:23 Garage_nextAstroTimeEvent 25.09.2019 - 07:24
2019-09-24 20:00:29 Rollo_Schlafzimmer_PosValue 100
2019-09-24 20:00:23 Rollo_Schlafzimmer_lastPosValue 78
2019-09-24 20:00:23 Rollo_Schlafzimmer_nextAstroTimeEvent 25.09.2019 - 07:24
2019-09-22 20:00:24 Schaltaktor_Markise_PosValue 0
2019-09-24 20:00:23 Schaltaktor_Markise_nextAstroTimeEvent 25.09.2019 - 07:24
2019-09-22 12:42:45 ascEnable on
2019-09-22 12:22:10 controlShading off
2019-09-22 12:22:10 hardLockOut off
2019-09-22 20:06:19 room_Garage_System-_ASC_System-_Homematic_Terrasse Schaltaktor_Markise
2019-09-22 20:06:19 room_Schlafzimmer_System-_ASC_System-_DuoFern Rollo_Schlafzimmer
2019-09-22 12:22:10 selfDefense off
2019-09-24 20:00:29 state night close
2019-09-22 12:22:10 sunriseTimeWeHoliday off
2019-09-22 20:06:19 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollo_Schlafzimmer
Schaltaktor_Markise
monitoredDevs:
Rollo_Schlafzimmer:
TWL:
ASC ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_twilightDevice TWL
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room System->ASC
Wie gesagt, "Garage" ist kein Device, sondern in room, dem das ASC-Device "Schaltaktor_Markise" zugeordnet ist.
Handelt es sich hier um einen Bug, oder habe ich was falsch angelegt?
LG, Daniel
Ich habe im Code nichts finden können. Das was früher einmal diesen Fehler verursacht hat ist nicht mehr im Code.
Kannst Du bitte ein FHEM update machen damit Du die aktuelle 0.6.32 bekommst und dann noch einmal testen?
OK, ich werde updaten & testen. Melde mich wieder, wenn ein Befund vorliegt.
LG, Daniel
Zitat von: CoolTux am 24 September 2019, 22:25:11
Ich habe im Code nichts finden können. Das was früher einmal diesen Fehler verursacht hat ist nicht mehr im Code.
Kannst Du bitte ein FHEM update machen damit Du die aktuelle 0.6.32 bekommst und dann noch einmal testen?
Hallo, ich habe mal eine Anfrage:
Gibt es eine Möglichkeit, den private- Mode manuell auszulösen? Dann könnte ich im Wz bei eingeschalteten FS diesen für helle Rollos aktivieren lassen, oder andere im SZ in Homemode bei gotosleep oder so diesen aktivieren lassen und bei sleep ausschalten. Und entsprechender Behanghöhe seine Wünsche aktivieren?
Bisher habe ich nur gesehen, wie viele Minuten dies vor Beginn des Herunterlassen uns aktiviert wird.
Ist generell so eine Funktion in Planung?
Und für zwischendurch, stellt sich die Frage, ob es ausreicht den manuell reading im device zu löschen, damit ich nach einer manuellen fahrt eine sofortige Aufnahme der Automatikfunktion nutzen kann?
Hallo,
Zitat von: kotaro am 26 September 2019, 05:32:34
Hallo, ich habe mal eine Anfrage:
Gibt es eine Möglichkeit, den private- Mode manuell auszulösen? Dann könnte ich im Wz bei eingeschalteten FS diesen für helle Rollos aktivieren lassen, oder andere im SZ in Homemode bei gotosleep oder so diesen aktivieren lassen und bei sleep ausschalten. Und entsprechender Behanghöhe seine Wünsche aktivieren?
Bisher habe ich nur gesehen, wie viele Minuten dies vor Beginn des Herunterlassen uns aktiviert wird.
Ist generell so eine Funktion in Planung?
Ich gehe nicht davon aus das es in absehbarer Zeit eine entsprechende Lösung von mir für ASC geben wird. Dafür ist einfach nicht genug Zeit.
Zitat von: kotaro am 26 September 2019, 05:32:34
Und für zwischendurch, stellt sich die Frage, ob es ausreicht den manuell reading im device zu löschen, damit ich nach einer manuellen fahrt eine sofortige Aufnahme der Automatikfunktion nutzen kann?
Hier sollte es doch reichen das Attribut ASC_BlockingTime_afterManual entsprechend zu setzen.
Grüße
Hallo CoolTux,
wollte dir mal noch ein Screenshot von meiner Rolladeninformationen schicken. Obwohl eben alle im Nachtmodus automatisch gefahren sind, habe ich folgende seltsame Übersicht.
Als Beispiel mal das List vom Rolladen_Bad.
Internals:
DEF OEQ0260699
FUUID 5c78f9ea-f33f-3b81-d97b-8dffcf5b02740eb0
IODev CCU3
NAME Rolladen_Bad
NR 457
STATE closed
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr OEQ0260699
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname Rolladen_Bad
ccutype HM-LC-Bl1-FM
channels 2
firmware 2.11
statevals devstate
READINGS:
2019-09-26 19:50:48 1.DIRECTION none
2019-09-24 17:52:02 1.INHIBIT unlocked
2019-09-26 19:50:48 1.LEVEL closed
2019-09-26 19:50:48 1.WORKING no
2019-05-21 15:20:20 ASC_Enable on
2019-09-26 07:03:49 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-09-26 19:50:22 ASC_Time_DriveDown 27.09.2019 - 19:50
2019-09-26 19:50:22 ASC_Time_DriveUp 27.09.2019 - 07:04
2019-09-24 17:52:02 activity alive
2019-09-24 21:51:51 associatedWith Rolladensteuerung
2019-09-26 19:50:48 control 0
2019-09-26 19:50:48 hmstate closed
2019-04-06 09:00:29 pct 100
2019-09-26 19:50:48 state closed
hmccu:
devspec OEQ0260699
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 2
VAL 2
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DUTYCYCLE:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OVAL 69
VAL 69
0.STICKY_UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OSVAL alive
OVAL false
SVAL alive
VAL false
1.DIRECTION:
OSVAL down
OVAL 2
SVAL none
VAL 0
1.INHIBIT:
OSVAL unlocked
OVAL false
SVAL unlocked
VAL false
1.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL closed
VAL 0.000000
1.WORKING:
OSVAL yes
OVAL 1
SVAL no
VAL 0
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 900
ASC_BlockingTime_beforNightClose 900
ASC_BrightnessSensor HS_Wohnzimmer:Helligkeit
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut off
ASC_LockOut_Cmd none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading control
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 70
ASC_Shading_Angle_Right 70
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_MinMax_Elevation 5
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
ASC_Shading_WaitingPeriod 600
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 23:00
ASC_Time_Up_Early 05:38
ASC_Time_Up_Late 10:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 10:00
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec none
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev CCU3
ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 1.LEVEL
event-on-change-reading .*
eventMap /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/
group Rolladen
room OG_Bad
statedatapoint 1.LEVEL
stripnumber 1
substexcl control
substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;DIRECTION!0:none,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
Grüße
Matthias
Gib mal bitte noch ein list vom ASC Device
Internals:
FUUID 5c8811cc-f33f-3b81-4d8d-72833ce611c63350
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.32-s20223/2019-09-22 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rolladensteuerung
NOTIFYDEV Astro,Fenstersensor_Arbeitszimmer_kurz,Fenstersensor_Arbeitszimmer_lang,Fenstersensor_Esszimmer_kurz,Fenstersensor_Esszimmer_lang,Fenstersensor_Kueche_links,Fenstersensor_WC,Fenstersensor_Wohnzimmer_kurz,Fenstersensor_Wohnzimmer_lang,HS_Esszimmer,HS_Terrasse,HS_Wohnzimmer,Rolladensteuerung,global,netatmo_M05_00_00_01_8a_78,rgr_Bewohner,rr_Alexandra,rr_Felix,rr_Leni,rr_Matthias,Rolladen_Bad,Rolladen_Buero_kurz,Rolladen_Buero_lang,Rolladen_Esszimmer_kurz,Rolladen_Esszimmer_lang,Rolladen_Felixzimmer_links,Rolladen_Felixzimmer_rechts,Rolladen_Flur_oben,Rolladen_Kueche_links,Rolladen_Kueche_rechts,Rolladen_Lenizimmer_links,Rolladen_Lenizimmer_rechts,Rolladen_Schlafzimmer_links,Rolladen_Schlafzimmer_rechts,Rolladen_Terrasse,Rolladen_WC,Rolladen_Wohnzimmer_kurz,Rolladen_Wohnzimmer_lang
NR 480
NTFY_ORDER 51-Rolladensteuerung
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.32
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-09-26 07:03:48 Rolladen_Bad_PosValue 100
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Bad_lastPosValue 100
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Bad_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 07:04
2019-09-26 19:50:46 Rolladen_Buero_kurz_PosValue 0
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Buero_kurz_lastPosValue 100
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Buero_kurz_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 07:04
2019-09-26 19:50:57 Rolladen_Buero_lang_PosValue 0
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Buero_lang_lastPosValue 100
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Buero_lang_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 07:04
2019-09-26 19:50:56 Rolladen_Esszimmer_kurz_PosValue 0
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Esszimmer_kurz_lastPosValue 100
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Esszimmer_kurz_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 07:04
2019-09-26 19:50:57 Rolladen_Esszimmer_lang_PosValue 0
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Esszimmer_lang_lastPosValue 100
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Esszimmer_lang_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 07:04
2019-09-26 19:50:45 Rolladen_Felixzimmer_links_PosValue 0
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Felixzimmer_links_lastPosValue 100
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Felixzimmer_links_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 07:04
2019-09-26 19:50:58 Rolladen_Felixzimmer_rechts_PosValue 0
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Felixzimmer_rechts_lastPosValue 100
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Felixzimmer_rechts_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 07:04
2019-09-26 07:03:43 Rolladen_Flur_oben_PosValue 100
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Flur_oben_lastPosValue 100
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Flur_oben_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 07:04
2019-09-26 07:03:38 Rolladen_Kueche_links_PosValue 100
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Kueche_links_lastPosValue 100
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Kueche_links_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 07:04
2019-09-26 07:03:39 Rolladen_Kueche_rechts_PosValue 100
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Kueche_rechts_lastPosValue 100
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Kueche_rechts_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 07:04
2019-09-26 19:50:47 Rolladen_Lenizimmer_links_PosValue 0
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Lenizimmer_links_lastPosValue 100
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Lenizimmer_links_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 07:04
2019-09-26 19:44:45 Rolladen_Lenizimmer_rechts_PosValue 0
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Lenizimmer_rechts_lastPosValue 0
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Lenizimmer_rechts_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 07:04
2019-09-26 20:08:38 Rolladen_Schlafzimmer_links_PosValue 10
2019-09-26 20:28:57 Rolladen_Schlafzimmer_links_lastPosValue 100
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Schlafzimmer_links_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 07:04
2019-09-26 20:38:06 Rolladen_Schlafzimmer_rechts_PosValue 8
2019-09-26 20:28:57 Rolladen_Schlafzimmer_rechts_lastPosValue 100
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Schlafzimmer_rechts_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 07:04
2019-09-25 07:02:28 Rolladen_Terrasse_PosValue 100
2019-09-26 07:03:22 Rolladen_Terrasse_lastPosValue 0
2019-09-26 20:30:02 Rolladen_Terrasse_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 07:04
2019-09-26 19:50:59 Rolladen_WC_PosValue 0
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_WC_lastPosValue 100
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_WC_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 07:04
2019-09-25 07:02:01 Rolladen_Wohnzimmer_kurz_PosValue 20
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Wohnzimmer_kurz_lastPosValue 20
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Wohnzimmer_kurz_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 07:04
2019-09-26 19:50:56 Rolladen_Wohnzimmer_lang_PosValue 0
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Wohnzimmer_lang_lastPosValue 100
2019-09-26 19:50:22 Rolladen_Wohnzimmer_lang_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 07:04
2019-09-24 21:51:59 ascEnable on
2019-09-22 17:19:57 controlShading on
2019-08-14 11:12:42 hardLockOut off
2019-09-24 21:51:51 room_EG_Arbeitszimmer Rolladen_Buero_kurz,Rolladen_Buero_lang
2019-09-24 21:51:51 room_EG_Esszimmer Rolladen_Esszimmer_kurz,Rolladen_Esszimmer_lang
2019-09-24 21:51:51 room_EG_Kueche Rolladen_Kueche_links,Rolladen_Kueche_rechts
2019-09-24 21:51:51 room_EG_WC Rolladen_WC
2019-09-24 21:51:51 room_EG_Wohnzimmer Rolladen_Terrasse,Rolladen_Wohnzimmer_kurz,Rolladen_Wohnzimmer_lang
2019-09-24 21:51:51 room_OG_Bad Rolladen_Bad
2019-09-24 21:51:51 room_OG_Felixzimmer Rolladen_Felixzimmer_links,Rolladen_Felixzimmer_rechts
2019-09-24 21:51:51 room_OG_Flur Rolladen_Flur_oben
2019-09-24 21:51:51 room_OG_Lenizimmer Rolladen_Lenizimmer_links,Rolladen_Lenizimmer_rechts
2019-09-24 21:51:51 room_OG_Schlafzimmer Rolladen_Schlafzimmer_links,Rolladen_Schlafzimmer_rechts
2019-08-15 12:09:41 selfDefense on
2019-09-26 20:38:06 state manual
2019-08-15 12:09:47 sunriseTimeWeHoliday on
2019-09-24 21:51:51 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rolladen_Bad
Rolladen_Buero_kurz
Rolladen_Buero_lang
Rolladen_Esszimmer_kurz
Rolladen_Esszimmer_lang
Rolladen_Felixzimmer_links
Rolladen_Felixzimmer_rechts
Rolladen_Flur_oben
Rolladen_Kueche_links
Rolladen_Kueche_rechts
Rolladen_Lenizimmer_links
Rolladen_Lenizimmer_rechts
Rolladen_Schlafzimmer_links
Rolladen_Schlafzimmer_rechts
Rolladen_Terrasse
Rolladen_WC
Rolladen_Wohnzimmer_kurz
Rolladen_Wohnzimmer_lang
monitoredDevs:
Astro:
Rolladensteuerung ASC_twilightDevice
Fenstersensor_Arbeitszimmer_kurz:
Rolladen_Buero_kurz ASC_WindowRec
Fenstersensor_Arbeitszimmer_lang:
Rolladen_Buero_lang ASC_WindowRec
Fenstersensor_Esszimmer_kurz:
Rolladen_Esszimmer_kurz ASC_WindowRec
Fenstersensor_Esszimmer_lang:
Rolladen_Esszimmer_lang ASC_WindowRec
Fenstersensor_Kueche_links:
Rolladen_Kueche_links ASC_WindowRec
Fenstersensor_WC:
Rolladen_WC ASC_WindowRec
Fenstersensor_Wohnzimmer_kurz:
Rolladen_Wohnzimmer_kurz ASC_WindowRec
Fenstersensor_Wohnzimmer_lang:
Rolladen_Wohnzimmer_lang ASC_WindowRec
HS_Esszimmer:
Rolladen_Esszimmer_kurz ASC_BrightnessSensor
Rolladen_Felixzimmer_links ASC_BrightnessSensor
Rolladen_Kueche_links ASC_BrightnessSensor
Rolladen_Kueche_rechts ASC_BrightnessSensor
Rolladen_Lenizimmer_rechts ASC_BrightnessSensor
HS_Terrasse:
Rolladen_Esszimmer_lang ASC_BrightnessSensor
Rolladen_Felixzimmer_rechts ASC_BrightnessSensor
Rolladen_Schlafzimmer_links ASC_BrightnessSensor
Rolladen_Schlafzimmer_rechts ASC_BrightnessSensor
Rolladen_Terrasse ASC_BrightnessSensor
Rolladen_Wohnzimmer_lang ASC_BrightnessSensor
HS_Wohnzimmer:
Rolladen_Bad ASC_BrightnessSensor
Rolladen_Buero_lang ASC_BrightnessSensor
Rolladen_Wohnzimmer_kurz ASC_BrightnessSensor
Rolladen_Bad:
Rolladen_Buero_kurz:
Rolladen_Buero_lang:
Rolladen_Esszimmer_kurz:
Rolladen_Esszimmer_lang:
Rolladen_Felixzimmer_links:
Rolladen_Felixzimmer_rechts:
Rolladen_Flur_oben:
Rolladen_Kueche_links:
Rolladen_Kueche_rechts:
Rolladen_Lenizimmer_links:
Rolladen_Lenizimmer_rechts:
Rolladen_Schlafzimmer_links:
Rolladen_Schlafzimmer_rechts:
Rolladen_Terrasse:
Rolladen_WC:
Rolladen_Wohnzimmer_kurz:
Rolladen_Wohnzimmer_lang:
netatmo_M05_00_00_01_8a_78:
Rolladensteuerung ASC_rainSensor
rgr_Bewohner:
Rolladen_Buero_kurz ASC_Roommate_Device
Rolladen_Buero_lang ASC_Roommate_Device
Rolladen_Esszimmer_kurz ASC_Roommate_Device
Rolladen_Esszimmer_lang ASC_Roommate_Device
Rolladen_Kueche_links ASC_Roommate_Device
Rolladen_Kueche_rechts ASC_Roommate_Device
Rolladen_Terrasse ASC_Roommate_Device
Rolladen_WC ASC_Roommate_Device
Rolladen_Wohnzimmer_kurz ASC_Roommate_Device
Rolladen_Wohnzimmer_lang ASC_Roommate_Device
Rolladensteuerung ASC_residentsDev
rr_Alexandra:
Rolladen_Schlafzimmer_links ASC_Roommate_Device
Rolladen_Schlafzimmer_rechts ASC_Roommate_Device
rr_Felix:
Rolladen_Felixzimmer_links ASC_Roommate_Device
Rolladen_Felixzimmer_rechts ASC_Roommate_Device
rr_Leni:
Rolladen_Lenizimmer_links ASC_Roommate_Device
Rolladen_Lenizimmer_rechts ASC_Roommate_Device
rr_Matthias:
Rolladen_Schlafzimmer_links ASC_Roommate_Device
Rolladen_Schlafzimmer_rechts ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -5
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -4
ASC_autoShuttersControlComfort off
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_rainSensor netatmo_M05_00_00_01_8a_78:rain
ASC_residentsDev rgr_Bewohner:state
ASC_shuttersDriveOffset 1
ASC_tempSensor netatmo_M02_00_00_14_51_e4:temperature
ASC_twilightDevice Astro
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rolladen
verbose 0
Grüße
Bitte setze einmal das Attribut
ASC_DriveUpMaxDuration
in allen Rollo Devices. Du gibst jeweils die maximale Zeit an welche das Rollo zum hochfahren brauch plus 2-3 Sekunden Aufschlag.
Habe ich gemacht - Kontrolle der Readings dann wahrscheinlich morgen früh und morgen Abend?
Grüße
Zitat von: math78 am 26 September 2019, 21:40:18
Habe ich gemacht - Kontrolle der Readings dann wahrscheinlich morgen früh und morgen Abend?
Grüße
Schau Mal ob er manuelle Fahrten erkennt. Ansonsten dann natürlich morgen früh.
Gefahren ist das Rollo ja heute Abend zum Sonnenuntergang oder?
Guten Morgen CoolTux,
ich habe meine Rolladen so konfiguriert, dass diese bei Regen geschlossen werden und morgens und abends nach Astro auf- und zugehen. Nun habe wir den Fall, dass es morgens bevor die Rolladen aufgehen es schon regnet, trotzdem wird erst die "Auf"-Fahrt der Rolläden gemäß Astro gemacht um dann anschließend nach einer Minute wieder zu schliessen.
Macht es nicht Sinn und wäre es möglich, bei Regen die Astro-Fahrt einfach zwischenzuspeichern und diese nach dem Regen durchführen zu lassen?
Gruß,
Shrek
Zitat von: shrek71 am 27 September 2019, 07:52:04
Guten Morgen CoolTux,
ich habe meine Rolladen so konfiguriert, dass diese bei Regen geschlossen werden und morgens und abends nach Astro auf- und zugehen. Nun habe wir den Fall, dass es morgens bevor die Rolladen aufgehen es schon regnet, trotzdem wird erst die "Auf"-Fahrt der Rolläden gemäß Astro gemacht um dann anschließend nach einer Minute wieder zu schliessen.
Macht es nicht Sinn und wäre es möglich, bei Regen die Astro-Fahrt einfach zwischenzuspeichern und diese nach dem Regen durchführen zu lassen?
Gruß,
Shrek
Guten Morgen,
Das macht auf alle Fälle Sinn und eigentlich ist das auch schon so drin. Kann natürlich sein das es da noch einen Fehler gibt. Ich behalte das zum Testen mal im Hinterkopf
Grüße
was mir noch aufgefallen ist. Das wenn wie heute Regen ist, es zu Unstimmigkeiten kommt.
Es gibt dann mal ein Regenperiode, die wiederum von 10-15 Minuten wo kein Regen fällt unterbrochen wird.
Ich stelle aktuell fest, das die Rolläden innerhalb von 1 Stunde 3-4 mal gefahren werden. Ist für die Motoren natürlich nicht so gut.
Vielleicht kann man da noch ein ASC_RAINING_WAITING_TIME in Minutenangaben einbauen
ich hatte das mal selbst programmiert mit einem DOIF. Dabei habe ich für den Fall das es nicht mehr regnet ein WAIT eingebaut das erst nach 30 Minuten ohne Statuswechsel
die Rolläden hochgefahren werden.
Desweiteren reagieren komischerweise die Rolläden unterschiedlich. Ich lasse da mal die Debug-Ausgaben mitlaufen.
Soll ich die dann hier posten oder im 0.8-Zweig?
Wäre auch mal hilfreich, wenn für die Debugausgaben optional in eine andere Logdatei, die man angeben kann geschrieben wird.
Gruß,
Shrek
Mir sind noch ein paar Dinge aufgefallen :-(
Durch das laufende Rauf und Runterfahren der Rolläden und der anscheinend fehlerhaften Meldungen der Rolladenpositionen, bekomme ich nach einer Weile von den Steuergeräten ein "MISSING ACK" und "MISSING STATUS" gesetzt.
Ebenso sehe ich auf einmal den Status "manuell" bei einigen Rolläden, obwohl diese nie so bedient worden sind.
Dadurch lassen sich die Rolläden nur noch manuell steuern.
Ich schalte jetzt mal die Regensteuerung im Modul für mich aus. Bringt so nix.
Durch die Fülle von mögliche Kombinationen, die das Modul anbietet, wäre vielleicht mal eine Light-Version von Vorteil, die nur auf Astro/Regen/Beschattung reagiert.
Der Rolladen im Esszimmer ist nun nicht mehr steuerbar.
Gruß,
Shrek
Zitat von: shrek71 am 27 September 2019, 09:31:37
was mir noch aufgefallen ist. Das wenn wie heute Regen ist, es zu Unstimmigkeiten kommt.
Es gibt dann mal ein Regenperiode, die wiederum von 10-15 Minuten wo kein Regen fällt unterbrochen wird.
Ich stelle aktuell fest, das die Rolläden innerhalb von 1 Stunde 3-4 mal gefahren werden. Ist für die Motoren natürlich nicht so gut.
Vielleicht kann man da noch ein ASC_RAINING_WAITING_TIME in Minutenangaben einbauen
ich hatte das mal selbst programmiert mit einem DOIF. Dabei habe ich für den Fall das es nicht mehr regnet ein WAIT eingebaut das erst nach 30 Minuten ohne Statuswechsel
die Rolläden hochgefahren werden.
Desweiteren reagieren komischerweise die Rolläden unterschiedlich. Ich lasse da mal die Debug-Ausgaben mitlaufen.
Soll ich die dann hier posten oder im 0.8-Zweig?
Wäre auch mal hilfreich, wenn für die Debugausgaben optional in eine andere Logdatei, die man angeben kann geschrieben wird.
Gruß,
Shrek
Kannst am bestem im 0.8er Thread schreiben.
Die Idee mit dem waiting Time finde ich gut.
Das mit der separaten Logdatei ist in Arbeit.
Zitat von: shrek71 am 27 September 2019, 10:00:35
Durch die Fülle von mögliche Kombinationen, die das Modul anbietet, wäre vielleicht mal eine Light-Version von Vorteil, die nur auf Astro/Regen/Beschattung reagiert.
Wenn man ASC das erste mal definiert ist genau das eingerichtet. Selbst Beschattung ist da noch nicht aktiv.
Grüße
Guten Morgen,
anbei mal die Screenshots von gestern und heute Morgen. Trotz Einstellung von driveUpMaxDuration hat sich nichts geändert. Außerdem sind jetzt heute Morgen um 8.00 Uhr (feste Zeit am WE) die Rollläden nun gar nicht mehr selbst gefahren. Ging nur manuell.
Vielleicht hast du eine Idee (Es lief bis vor 2-3 Wochen alles einwandfrei).
Grüße
Matthias
Hallo,
Leider kann ich da nicht viel erkennen was das Verhalten erklären würde.
Oder Debug sieht man leider nichts.
Grüße
Hallo,
ich weiß das ist nicht unbedingt direkt ASC, steht aber in WIKI unter ASC drin.
die Reading-Groups funktionieren nicht richtig. Alle werte sind einmal nach links verschoben, weil pct wert nicht angezeigt wird.
Habte das auch mit mehreren Reading-Groups für ASC
defmod rg_ASC_Rolllaeden_Level readingsGroup <Gerät>,<Stand>,<Schliessen bis>,<Öffnen auf>,<Beschattung>,<Komfort>,<Lüften>,<Privacy> (Rollladen_.*|Jalousie_.*)..:level,!?ASC_Closed_Pos,!?ASC_Open_Pos,!?ASC_Shading_Pos,!?ASC_ComfortOpen_Pos,!?ASC_Ventilate_Pos,!?ASC_PrivacyDown_Pos
attr rg_ASC_Rolllaeden_Level DbLogExclude .*
attr rg_ASC_Rolllaeden_Level commands {level => 'pct:selectnumbers,0,5,100,0,lin',\
ASC_Closed_Pos => 'ASC_Closed_Pos:selectnumbers,0,5,100,0,lin',\
ASC_Open_Pos => 'ASC_Open_Pos:selectnumbers,0,5,100,0,lin',\
ASC_Shading_Pos => 'ASC_Shading_Pos:selectnumbers,0,5,100,0,lin',\
ASC_Ventilate_Pos => 'ASC_Ventilate_Pos:selectnumbers,0,5,100,0,lin',\
ASC_ComfortOpen_Pos => 'ASC_ComfortOpen_Pos:selectnumbers,0,5,100,0,lin',\
ASC_PrivacyDown_Pos => 'ASC_PrivacyDown_Pos:selectnumbers,0,5,100,0,lin',}
attr rg_ASC_Rolllaeden_Level room ASC
Könntet ihr mir helfen, warum das passiert?
Hallo,
ich habe eine Frage zu dem Attribut im Rollladen:
ZitatASC_Mode_Down - always/home/absent/off - Wann darf die Automatik steuern. immer, niemals, bei Abwesenheit des Roommate (ist kein Roommate und absent eingestellt, wird gar nicht gesteuert) (default: always)
bzw.
ZitatASC_Mode_Up - always/home/absent/off - Wann darf die Automatik steuern. immer, niemals, bei Abwesenheit des Roommate (ist kein Roommate und absent eingestellt, wird gar nicht gesteuert) (default: always)
Was bedeutet es, wenn dort home eingetragen ist?
Wenn die beiden Roomates in dem Zimmer im Zustand gotosleep, sleep, awoken sind, fährt dann der Rollladen trotzdem, wenn dort home eingetragen ist?
Ich dachte, dass der Rollladen dann erst fährt, wenn beide Roommates im Zustand home sind.
Viele Grüße
Stephan
Es wird dann tatsächlich er bei home gefahren.
Hallo
Zitat von: CoolTux am 24 September 2019, 10:20:54
Kannst Du bitte einmal diese Version testen
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/archive/patch-shutterControl.zip
Wenn Du fragen hast einfach fragen. Achte auf die Rechte der Datei beim kopieren und Du musst natürlich FHEM neustarten.
So es lief jetzt ein paar Tage.
Die positive Nachricht das Rollo fährt nicht mehr runter :).
Die negative Nachricht:
Alle Rollos sind abends oben geblieben... richtig so (ASC_autoShuttersControlEvening off).
Als ich abends meine Balkontür geöffnet habe und später wieder geschlossen ist das Rollo runter gefahren mit der Meldung "ASC_ShuttersLastDrive window closed at night".
Das globale Attribut "ASC_autoShuttersControlEvening off" sollte, denke ich, auch hier das fahren unterbinden.
Internals:
FUUID 5ca7a118-f33f-e2e1-98bd-d7f3f78ef551761c
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollosteuerung
NOTIFYDEV global,Rollosteuerung,AK_KU_ROL,AK_SZ_ROL,AK_WZ_ROL,Sonnenstand,SonnSens,Fenster_WZ,Fenster_SZ,rr_Uwe,rgr_Bewohner
NR 60
NTFY_ORDER 51-Rollosteuerung
STATE window closed at night
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.33
Helper:
DBLOG:
AK_KU_ROL_PosValue:
DBLogging:
TIME 1569474379.50273
VALUE 0
AK_KU_ROL_lastPosValue:
DBLogging:
TIME 1569477601.00598
VALUE 100
AK_KU_ROL_nextAstroTimeEvent:
DBLogging:
TIME 1569520228.00782
VALUE 27.09.2019 - 08:00
AK_SZ_ROL_PosValue:
DBLogging:
TIME 1569523496.5682
VALUE 50
AK_SZ_ROL_lastPosValue:
DBLogging:
TIME 1569424585.29271
VALUE 100
AK_SZ_ROL_nextAstroTimeEvent:
DBLogging:
TIME 1569517987.01087
VALUE 27.09.2019 - 07:24
AK_WZ_ROL_PosValue:
DBLogging:
TIME 1569524085.2341
VALUE 100
AK_WZ_ROL_lastPosValue:
DBLogging:
TIME 1569477601.049
VALUE 100
AK_WZ_ROL_nextAstroTimeEvent:
DBLogging:
TIME 1569477601.05832
VALUE 26.09.2019 - 22:00
state:
DBLogging:
TIME 1569524085.2379
VALUE window closed at night
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-09-26 07:06:19 AK_KU_ROL_PosValue 0
2019-09-26 08:00:01 AK_KU_ROL_lastPosValue 100
2019-09-26 19:50:28 AK_KU_ROL_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 08:00
2019-09-26 20:44:56 AK_SZ_ROL_PosValue 50
2019-09-22 21:01:34 AK_SZ_ROL_lastDelayPosValue 60
2019-09-25 17:16:25 AK_SZ_ROL_lastPosValue 100
2019-09-26 19:13:07 AK_SZ_ROL_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 07:24
2019-09-26 20:54:45 AK_WZ_ROL_PosValue 100
2019-09-26 08:00:01 AK_WZ_ROL_lastPosValue 100
2019-09-26 08:00:01 AK_WZ_ROL_nextAstroTimeEvent 26.09.2019 - 22:00
2019-08-14 21:43:02 ascEnable on
2019-08-17 07:33:14 controlShading on
2019-08-14 21:43:02 hardLockOut off
2019-09-25 06:03:22 room_10_Wohnzimmer_90_Devices AK_WZ_ROL
2019-09-25 06:03:22 room_20_Kueche_90_Devices AK_KU_ROL
2019-09-25 06:03:22 room_40_Schlafzimmer_90_Devices AK_SZ_ROL
2019-09-22 19:27:40 selfDefense on
2019-09-26 20:54:45 state window closed at night
2019-08-14 21:43:02 sunriseTimeWeHoliday off
2019-09-25 06:03:22 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
AK_KU_ROL
AK_SZ_ROL
AK_WZ_ROL
monitoredDevs:
AK_KU_ROL:
AK_SZ_ROL:
AK_WZ_ROL:
Fenster_SZ:
AK_SZ_ROL ASC_WindowRec
Fenster_WZ:
AK_WZ_ROL ASC_WindowRec
SonnSens:
AK_KU_ROL ASC_BrightnessSensor
AK_SZ_ROL ASC_BrightnessSensor
AK_WZ_ROL ASC_BrightnessSensor
Sonnenstand:
Rollosteuerung ASC_twilightDevice
rgr_Bewohner:
Rollosteuerung ASC_residentsDev
rr_Uwe:
AK_SZ_ROL ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening off
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_brightnessDriveUpDown 25:50
ASC_expert 1
ASC_residentsDev rgr_Bewohner
ASC_tempSensor KS300:temperature
ASC_twilightDevice Sonnenstand
DbLogExclude .*
DbLogInclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
group Wohnung
icon fts_shutter_automatic
room 01_Wohnung
Internals:
DEF 0500ECB5
FUUID 5ca65646-f33f-e2e1-ec26-1d8036a71435abce
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 8
NAME AK_WZ_ROL
NR 58
NTFY_ORDER 50-AK_WZ_ROL
STATE 100
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 8
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -65
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
TCM_ESP3_0_SubTelNum 4
TCM_ESP3_0_TIME 2019-09-26 20:54:45
TYPE EnOcean
Helper:
DBLOG:
ASC_ShuttersLastDrive:
DBLogging:
TIME 1569524085.33944
VALUE window closed at night
anglePos:
DBLogging:
TIME 1569524085.22399
VALUE 90
endPosition:
DBLogging:
TIME 1569524085.22399
VALUE closed
position:
DBLogging:
TIME 1569524085.22399
VALUE 100
state:
DBLogging:
TIME 1569524085.22399
VALUE closed
READINGS:
2019-06-20 20:46:50 ASC_Enable on
2019-09-26 20:54:45 ASC_ShuttersLastDrive window closed at night
2019-09-26 20:36:03 ASC_Time_DriveDown AutoShuttersControl off
2019-09-26 20:36:03 ASC_Time_DriveUp 27.09.2019 - 08:00
2019-09-26 20:36:03 ASC_Time_PrivacyDriveDown 26.09.2019 - 21:59
2019-09-26 20:54:45 anglePos 90
2019-09-25 06:03:22 associatedWith Rollosteuerung
2019-09-22 11:48:30 block unlock
2019-09-26 20:54:45 endPosition closed
2019-09-26 20:54:45 position 100
2019-09-26 20:54:45 state closed
2019-04-06 20:14:41 teach 4BS teach-in sent
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 85
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor SonnSens:brightness
ASC_Closed_Pos 100
ASC_ComfortOpen_Pos 10
ASC_Down brightness
ASC_DriveUpMaxDuration 60
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 30
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 60
ASC_Shading_Direction 147
ASC_Shading_MinMax_Elevation 21
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23.1
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 75
ASC_Shading_StateChange_Sunny 30000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_TempSensor Alpha2:Ist-Temperatur-4
ASC_Time_Down_Early 18:00
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 05:00
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 06:45
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 75
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec Fenster_WZ
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
DbLogInclude .*
IODev TCM_ESP3_0
alias Rollo Wohnzimmer
calAtEndpoints yes
devStateIcon 100:fts_shutter_100 1\d.*:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_10 open_ack:fts_window_2w closed:fts_shutter_100
eep A5-3F-7F
group Rollos
icon fts_shutter_100
manufID 00D
model Eltako_FSB_ACK
room 10_Wohnzimmer,90_Devices
settingAccuracy high
shutTime 24
shutTimeCloses 40
stateFormat position
subDef FFB45103
subType manufProfile
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd opens:stop:closes
Gruß
Frage @CoolTux: ich habe im Moment immer noch folgende Version:
Zitat73_AutoShuttersControl.pm 19638 2019-06-18 13:28:42Z CoolTux
Kann ich einfach das Modul mit der neue Version überschreiben, oder gibt es Abhängigkeiten mit Änderungen in anderen Modulen?
Zitat von: amenomade am 28 September 2019, 18:08:25
Frage @CoolTux: ich habe im Moment immer noch folgende Version:
Kann ich einfach das Modul mit der neue Version überschreiben, oder gibt es Abhängigkeiten mit Änderungen in anderen Modulen?
Du solltest nach Möglichkeit immer das gesamte FHEM updaten. Ich habe vor einiger Zeit neue Funktionen aus der fhem.pl eigebaut. Ist zwar schon ein paar Tage her aber Deine Version ist ja wirklich nicht ,ehr ganz taufrisch.
Zitat von: hubiuwe am 28 September 2019, 17:30:55
Hallo
So es lief jetzt ein paar Tage.
Die positive Nachricht das Rollo fährt nicht mehr runter :).
Die negative Nachricht:
Alle Rollos sind abends oben geblieben... richtig so (ASC_autoShuttersControlEvening off).
Als ich abends meine Balkontür geöffnet habe und später wieder geschlossen ist das Rollo runter gefahren mit der Meldung "ASC_ShuttersLastDrive window closed at night".
Das globale Attribut "ASC_autoShuttersControlEvening off" sollte, denke ich, auch hier das fahren unterbinden.
Internals:
FUUID 5ca7a118-f33f-e2e1-98bd-d7f3f78ef551761c
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollosteuerung
NOTIFYDEV global,Rollosteuerung,AK_KU_ROL,AK_SZ_ROL,AK_WZ_ROL,Sonnenstand,SonnSens,Fenster_WZ,Fenster_SZ,rr_Uwe,rgr_Bewohner
NR 60
NTFY_ORDER 51-Rollosteuerung
STATE window closed at night
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.33
Helper:
DBLOG:
AK_KU_ROL_PosValue:
DBLogging:
TIME 1569474379.50273
VALUE 0
AK_KU_ROL_lastPosValue:
DBLogging:
TIME 1569477601.00598
VALUE 100
AK_KU_ROL_nextAstroTimeEvent:
DBLogging:
TIME 1569520228.00782
VALUE 27.09.2019 - 08:00
AK_SZ_ROL_PosValue:
DBLogging:
TIME 1569523496.5682
VALUE 50
AK_SZ_ROL_lastPosValue:
DBLogging:
TIME 1569424585.29271
VALUE 100
AK_SZ_ROL_nextAstroTimeEvent:
DBLogging:
TIME 1569517987.01087
VALUE 27.09.2019 - 07:24
AK_WZ_ROL_PosValue:
DBLogging:
TIME 1569524085.2341
VALUE 100
AK_WZ_ROL_lastPosValue:
DBLogging:
TIME 1569477601.049
VALUE 100
AK_WZ_ROL_nextAstroTimeEvent:
DBLogging:
TIME 1569477601.05832
VALUE 26.09.2019 - 22:00
state:
DBLogging:
TIME 1569524085.2379
VALUE window closed at night
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-09-26 07:06:19 AK_KU_ROL_PosValue 0
2019-09-26 08:00:01 AK_KU_ROL_lastPosValue 100
2019-09-26 19:50:28 AK_KU_ROL_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 08:00
2019-09-26 20:44:56 AK_SZ_ROL_PosValue 50
2019-09-22 21:01:34 AK_SZ_ROL_lastDelayPosValue 60
2019-09-25 17:16:25 AK_SZ_ROL_lastPosValue 100
2019-09-26 19:13:07 AK_SZ_ROL_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 07:24
2019-09-26 20:54:45 AK_WZ_ROL_PosValue 100
2019-09-26 08:00:01 AK_WZ_ROL_lastPosValue 100
2019-09-26 08:00:01 AK_WZ_ROL_nextAstroTimeEvent 26.09.2019 - 22:00
2019-08-14 21:43:02 ascEnable on
2019-08-17 07:33:14 controlShading on
2019-08-14 21:43:02 hardLockOut off
2019-09-25 06:03:22 room_10_Wohnzimmer_90_Devices AK_WZ_ROL
2019-09-25 06:03:22 room_20_Kueche_90_Devices AK_KU_ROL
2019-09-25 06:03:22 room_40_Schlafzimmer_90_Devices AK_SZ_ROL
2019-09-22 19:27:40 selfDefense on
2019-09-26 20:54:45 state window closed at night
2019-08-14 21:43:02 sunriseTimeWeHoliday off
2019-09-25 06:03:22 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
AK_KU_ROL
AK_SZ_ROL
AK_WZ_ROL
monitoredDevs:
AK_KU_ROL:
AK_SZ_ROL:
AK_WZ_ROL:
Fenster_SZ:
AK_SZ_ROL ASC_WindowRec
Fenster_WZ:
AK_WZ_ROL ASC_WindowRec
SonnSens:
AK_KU_ROL ASC_BrightnessSensor
AK_SZ_ROL ASC_BrightnessSensor
AK_WZ_ROL ASC_BrightnessSensor
Sonnenstand:
Rollosteuerung ASC_twilightDevice
rgr_Bewohner:
Rollosteuerung ASC_residentsDev
rr_Uwe:
AK_SZ_ROL ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening off
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_brightnessDriveUpDown 25:50
ASC_expert 1
ASC_residentsDev rgr_Bewohner
ASC_tempSensor KS300:temperature
ASC_twilightDevice Sonnenstand
DbLogExclude .*
DbLogInclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
group Wohnung
icon fts_shutter_automatic
room 01_Wohnung
Internals:
DEF 0500ECB5
FUUID 5ca65646-f33f-e2e1-ec26-1d8036a71435abce
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 8
NAME AK_WZ_ROL
NR 58
NTFY_ORDER 50-AK_WZ_ROL
STATE 100
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 8
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -65
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
TCM_ESP3_0_SubTelNum 4
TCM_ESP3_0_TIME 2019-09-26 20:54:45
TYPE EnOcean
Helper:
DBLOG:
ASC_ShuttersLastDrive:
DBLogging:
TIME 1569524085.33944
VALUE window closed at night
anglePos:
DBLogging:
TIME 1569524085.22399
VALUE 90
endPosition:
DBLogging:
TIME 1569524085.22399
VALUE closed
position:
DBLogging:
TIME 1569524085.22399
VALUE 100
state:
DBLogging:
TIME 1569524085.22399
VALUE closed
READINGS:
2019-06-20 20:46:50 ASC_Enable on
2019-09-26 20:54:45 ASC_ShuttersLastDrive window closed at night
2019-09-26 20:36:03 ASC_Time_DriveDown AutoShuttersControl off
2019-09-26 20:36:03 ASC_Time_DriveUp 27.09.2019 - 08:00
2019-09-26 20:36:03 ASC_Time_PrivacyDriveDown 26.09.2019 - 21:59
2019-09-26 20:54:45 anglePos 90
2019-09-25 06:03:22 associatedWith Rollosteuerung
2019-09-22 11:48:30 block unlock
2019-09-26 20:54:45 endPosition closed
2019-09-26 20:54:45 position 100
2019-09-26 20:54:45 state closed
2019-04-06 20:14:41 teach 4BS teach-in sent
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 85
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor SonnSens:brightness
ASC_Closed_Pos 100
ASC_ComfortOpen_Pos 10
ASC_Down brightness
ASC_DriveUpMaxDuration 60
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 30
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 60
ASC_Shading_Direction 147
ASC_Shading_MinMax_Elevation 21
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23.1
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 75
ASC_Shading_StateChange_Sunny 30000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_TempSensor Alpha2:Ist-Temperatur-4
ASC_Time_Down_Early 18:00
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 05:00
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 06:45
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 75
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec Fenster_WZ
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
DbLogInclude .*
IODev TCM_ESP3_0
alias Rollo Wohnzimmer
calAtEndpoints yes
devStateIcon 100:fts_shutter_100 1\d.*:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_10 open_ack:fts_window_2w closed:fts_shutter_100
eep A5-3F-7F
group Rollos
icon fts_shutter_100
manufID 00D
model Eltako_FSB_ACK
room 10_Wohnzimmer,90_Devices
settingAccuracy high
shutTime 24
shutTimeCloses 40
stateFormat position
subDef FFB45103
subType manufProfile
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd opens:stop:closes
Gruß
Schaue ich mir an.
Zitat von: CoolTux am 28 September 2019, 18:37:21
Du solltest nach Möglichkeit immer das gesamte FHEM updaten. Ich habe vor einiger Zeit neue Funktionen aus der fhem.pl eigebaut. Ist zwar schon ein paar Tage her aber Deine Version ist ja wirklich nicht ,ehr ganz taufrisch.
Naja... ich bin immer vorsichtig mit Updates... Never touch a running system... Aber Danke für die Antwort
Nach update auf die neueste 0.6-Version ist der Fehler verschwunden. Vielen lieben Dank für den Support und dass coole Modul!!
LG, Daniel
Zitat von: synaps-o-dan am 25 September 2019, 20:21:43
OK, ich werde updaten & testen. Melde mich wieder, wenn ein Befund vorliegt.
LG, Daniel
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hallo Leute,
ich habe mir gestern das Modul eingerichtet und die Rollos sind tadellos automatisch heruntergefahren, auch manuell geht alles. Heute morgen ist leider keiner meiner Rollos hochgefahren. Kann mir jemand einen Tip geben was ich falsch mache? Schon mal vielen Dank für eure Hilfe. Aktuelle Version ist V0.6.32
Hier mal meine aktuelle Konfiguration
define Rollladenautomatik AutoShuttersControl
setuuid Rollladenautomatik 5d92f9ec-f33f-2716-d25c-b338507b1d27e0a7
attr Rollladenautomatik ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
attr Rollladenautomatik ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
attr Rollladenautomatik DbLogExclude .*
attr Rollladenautomatik devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
attr Rollladenautomatik icon fts_shutter_automatic
attr Rollladenautomatik room System
define Rollo_KU_Fe_Li ROLLO
setuuid Rollo_KU_Fe_Li 5d93176e-f33f-2716-af73-dfb2961e59f9a3dd
attr Rollo_KU_Fe_Li userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr Rollo_KU_Fe_Li ASC 1
attr Rollo_KU_Fe_Li ASC_Down astro
attr Rollo_KU_Fe_Li ASC_Mode_Down always
attr Rollo_KU_Fe_Li ASC_Mode_Up always
attr Rollo_KU_Fe_Li ASC_Pos_Reading position
attr Rollo_KU_Fe_Li ASC_Time_Down_Early 15:00
attr Rollo_KU_Fe_Li ASC_Time_Down_Late 23:00
attr Rollo_KU_Fe_Li ASC_Time_Up_Early 07:30
attr Rollo_KU_Fe_Li ASC_Time_Up_Late 10:00
attr Rollo_KU_Fe_Li ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
attr Rollo_KU_Fe_Li ASC_Up astro
attr Rollo_KU_Fe_Li DbLogExclude .*
attr Rollo_KU_Fe_Li alias Küche Fenster links
attr Rollo_KU_Fe_Li cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
attr Rollo_KU_Fe_Li devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
attr Rollo_KU_Fe_Li rl_autoStop 1
attr Rollo_KU_Fe_Li rl_commandDown set Ro_KU_Fe_Li_down trigger
attr Rollo_KU_Fe_Li rl_commandStop set Ro_KU_Fe_Li_up trigger
attr Rollo_KU_Fe_Li rl_commandUp set Ro_KU_Fe_Li_up trigger
attr Rollo_KU_Fe_Li rl_excessBottom 2
attr Rollo_KU_Fe_Li rl_excessTop 4
attr Rollo_KU_Fe_Li rl_secondsDown 30
attr Rollo_KU_Fe_Li rl_secondsUp 30
attr Rollo_KU_Fe_Li rl_switchTime 1
attr Rollo_KU_Fe_Li rl_type normal
attr Rollo_KU_Fe_Li room Haus
attr Rollo_KU_Fe_Li webCmd open:closed:half
Ändere mal Dein Attribut ASC_Pos_Reading position auf pct. Das Rollo Modul hatte da vor ein paar Monaten umgestellt.
Und bitte beim nächsten mal ein list vom Device kein Auszug aus der Konfig.
Vielen Dank für deine Hilfe, genau dies war mein Problem.
Hallo CoolTux,
Welche Version wird denn aktuell über FHEM Update ausgeliefert? Ich nutze noch eine von deinen "Zwischenversionen" 0.6.33. und würde gerne wieder in den normalen Update Zyklus einsteigen.
In dem Zusammenhang mal eine kleine OffTopic Frage. Kann man vor einen Update sehen, welche Versionen die Module gerade haben, die ausgeliefert werden?
Aktuell wird die 0.6.32 ausgeliefert.
Ich schaue mir die Tage einmal an ob ich die 0.6.33 frei gebe.
Man kann ins SVN von FHEM gehen und sich da die Version anschauen. Ansonsten leider nicht.
Hallo Zusammen,
ev. kann mir jemand helfen, ich verwende das ASC Modul jetzt im Testing seit einigen Monaten und bin sehr begeistert. Vielen Dank an die
Macher auf diesem Wege.
Ich habe aber eine Schwierigkeit bei der Urlaubssteuerung, in meinem Haushalt gibt es schulferienabhängige Steuerungen (Rollladen der Kinder) und urlaubsabhängige Steuerungen (Rollladen der Eltern).
Ich würde gerne verschiedene holiday Module verschiedenen Rollladen-Devices zuordnen können, damit der Elternrollladen in den Schulferien trotzdem früh hoch fährt die Kids-Rollläden aber später hochfahren und sie weiter schlafen können.
Wenn die Eltern aber auch Urlaub haben oder WE ist dann sollen die Rollläden der Eltern und Kinder natürlich auch erst zur WE_holiday Zeit fahren.
Gibt es eine Möglichkeit verschiedene Holiday-Module an einzelne Devices zu hängen ? Besten Dank vorab.
Hallo
Eine Urlaubssteuerung pro Bewohner ist nicht vorgesehen. Ist auch nicht nötig da bei Verwendung von Rooommates die Steuerung eh individuell pro Bewohner ist.
Grüße
Hi,
ich habe meine Rollladen alle vor ein paar Tagen nochmal neu mit ASC aufgesetzt - und dabei sind mir 3 Dinge aufgefallen:
1. Es wird eine manuelle Fahrt erkannt, obwohl niemand die Schalter berührt hat oder an FHEM rumgespielt hat
2. Vereinzelt fahren Rollladen nicht
3. ASC_shuttersDriveOffset wird nicht berücksichtigt
Ich verwende Version 0.6.32 - Fhem Update heute durchgeführt inkl. "shutdown restart"
Hier ein List des ASC:
Internals:
FUUID 5d94cb79-f33f-6eb5-9409-95556cd67c0e1658
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.32-s20223/2019-09-22 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC
NOTIFYDEV global,ASC,BE.OG.1.RO,EZ.EG.RO,KC.OG.1.RO,KC.OG.2.RO,KL.OG.1.RO,KL.OG.2.RO,KL.OG.3.RO,KU.EG.1.RO,KU.EG.2.RO,SZ.ELW.RO,WZ.EG.RO
NR 234
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.32
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-10-05 19:30:17 BE.OG.1.RO_PosValue 0
2019-10-05 19:29:20 BE.OG.1.RO_lastPosValue 100
2019-10-05 19:29:20 BE.OG.1.RO_nextAstroTimeEvent 6.10.2019 - 06:20
2019-10-05 19:29:55 EZ.EG.RO_PosValue 0
2019-10-05 19:29:20 EZ.EG.RO_lastPosValue 100
2019-10-05 19:29:20 EZ.EG.RO_nextAstroTimeEvent 6.10.2019 - 06:20
2019-10-05 19:30:19 KC.OG.1.RO_PosValue 0
2019-10-05 19:29:20 KC.OG.1.RO_lastPosValue 100
2019-10-05 19:29:20 KC.OG.1.RO_nextAstroTimeEvent 6.10.2019 - 06:20
2019-10-05 19:30:20 KC.OG.2.RO_PosValue 0
2019-10-05 19:29:20 KC.OG.2.RO_lastPosValue 100
2019-10-05 19:29:20 KC.OG.2.RO_nextAstroTimeEvent 6.10.2019 - 06:20
2019-10-05 19:30:22 KL.OG.1.RO_PosValue 0
2019-10-05 19:29:20 KL.OG.1.RO_lastPosValue 100
2019-10-05 19:29:20 KL.OG.1.RO_nextAstroTimeEvent 6.10.2019 - 06:20
2019-10-05 19:30:18 KL.OG.2.RO_PosValue 0
2019-10-05 19:29:20 KL.OG.2.RO_lastPosValue 100
2019-10-05 19:29:20 KL.OG.2.RO_nextAstroTimeEvent 6.10.2019 - 06:20
2019-10-05 19:30:18 KL.OG.3.RO_PosValue 0
2019-10-05 19:29:20 KL.OG.3.RO_lastPosValue 100
2019-10-05 19:29:20 KL.OG.3.RO_nextAstroTimeEvent 6.10.2019 - 06:20
2019-10-05 19:30:19 KU.EG.1.RO_PosValue 0
2019-10-05 19:29:20 KU.EG.1.RO_lastPosValue 100
2019-10-05 19:29:20 KU.EG.1.RO_nextAstroTimeEvent 6.10.2019 - 06:20
2019-10-05 19:30:20 KU.EG.2.RO_PosValue 0
2019-10-05 19:29:20 KU.EG.2.RO_lastPosValue 100
2019-10-05 19:29:20 KU.EG.2.RO_nextAstroTimeEvent 6.10.2019 - 06:20
2019-10-05 19:14:34 SZ.ELW.RO_PosValue 100
2019-10-05 06:18:42 SZ.ELW.RO_lastPosValue 0
2019-10-05 19:29:20 SZ.ELW.RO_nextAstroTimeEvent 6.10.2019 - 06:20
2019-10-05 19:29:54 WZ.EG.RO_PosValue 0
2019-10-05 19:29:20 WZ.EG.RO_lastPosValue 100
2019-10-05 19:29:20 WZ.EG.RO_nextAstroTimeEvent 6.10.2019 - 06:20
2019-10-02 18:08:25 ascEnable on
2019-10-02 18:08:25 controlShading off
2019-10-02 18:08:25 hardLockOut off
2019-10-05 19:13:31 room_Einliegerwohnung-_Schlafzimmer_hersteller-_homematic_technik-_rollladen SZ.ELW.RO
2019-10-05 19:13:31 room_Erdgeschoss-_K__che_hersteller-_homematic_technik-_rollladen KU.EG.1.RO,KU.EG.2.RO
2019-10-05 19:13:31 room_Erdgeschoss-_Wohnzimmer_hersteller-_shelly_technik-_rollladen WZ.EG.RO
2019-10-05 19:13:31 room_Obergeschoss-_Badezimmer_hersteller-_homematic_technik-_rollladen BE.OG.1.RO
2019-10-05 19:13:31 room_hersteller-_homematic_technik-_rollladen_Obergeschoss-_Christoph KC.OG.1.RO,KC.OG.2.RO
2019-10-05 19:13:31 room_hersteller-_homematic_technik-_rollladen_Obergeschoss-_Lilith KL.OG.1.RO,KL.OG.2.RO,KL.OG.3.RO
2019-10-05 19:13:31 room_hersteller-_shelly_Erdgeschoss-_Esszimmer_technik-_rollladen EZ.EG.RO
2019-10-02 18:08:25 selfDefense off
2019-10-05 19:30:22 state manual
2019-10-02 18:08:25 sunriseTimeWeHoliday off
2019-10-05 19:13:31 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
BE.OG.1.RO
EZ.EG.RO
KC.OG.1.RO
KC.OG.2.RO
KL.OG.1.RO
KL.OG.2.RO
KL.OG.3.RO
KU.EG.1.RO
KU.EG.2.RO
SZ.ELW.RO
WZ.EG.RO
monitoredDevs:
BE.OG.1.RO:
EZ.EG.RO:
KC.OG.1.RO:
KC.OG.2.RO:
KL.OG.1.RO:
KL.OG.2.RO:
KL.OG.3.RO:
KU.EG.1.RO:
KU.EG.2.RO:
SZ.ELW.RO:
WZ.EG.RO:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning NAUTIC
ASC_debug 1
ASC_shuttersDriveOffset 240
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room technik->rollladen
verbose 4
Hier das List des Devices, der nicht gefahren wurde (heute abend keine Schließen-Fahrt - gestern abend war es ein anderes Device, das nicht runtergefahren wurde):
Internals:
DEF 5054CA
DI.EG.HMU_MSGCNT 1
DI.EG.HMU_RAWMSG 0500004B2FA4105054CA37A0E20601C8004D
DI.EG.HMU_RSSI -75
DI.EG.HMU_TIME 2019-10-05 19:14:34
FUUID 5d25bb95-f33f-6eb5-9581-310c1e62680a8f66
FZ.ELW.HMU_MSGCNT 1
FZ.ELW.HMU_RAWMSG 050000392FA4105054CA37A0E20601C8004D
FZ.ELW.HMU_RSSI -57
FZ.ELW.HMU_TIME 2019-10-05 19:14:34
IODev WZ.EG.HMU
LASTInputDev WZ.EG.HMU
MSGCNT 3
NAME SZ.ELW.RO
NOTIFYDEV global
NR 120
NTFY_ORDER 50-SZ.ELW.RO
STATE 100
TYPE CUL_HM
WZ.EG.HMU_MSGCNT 1
WZ.EG.HMU_RAWMSG 050100492FA4105054CA37A0E20601C8004D
WZ.EG.HMU_RSSI -73
WZ.EG.HMU_TIME 2019-10-05 19:14:34
chanNo 01
lastMsg No:2F - t:10 s:5054CA d:37A0E2 0601C8004D
protLastRcv 2019-10-05 19:14:34
protRcv 1 last_at:2019-10-05 19:14:34
protSnd 2 last_at:2019-10-05 19:14:34
protState CMDs_done
rssi_WZ.EG.HMU cnt:1 min:-77 max:-77 avg:-77 lst:-77
rssi_at_DI.EG.HMU cnt:1 min:-75 max:-75 avg:-75 lst:-75
rssi_at_FZ.ELW.HMU cnt:1 min:-57 max:-57 avg:-57 lst:-57
rssi_at_WZ.EG.HMU cnt:1 min:-73 max:-73 avg:-73 lst:-73
READINGS:
2019-10-02 18:13:44 ASC_Enable on
2019-10-05 19:14:34 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-10-05 19:29:20 ASC_Time_DriveDown 6.10.2019 - 19:29
2019-10-05 19:29:20 ASC_Time_DriveUp 6.10.2019 - 06:20
2019-10-05 06:18:43 CommandAccepted yes
2019-07-10 12:19:09 D-firmware 2.11
2019-07-10 12:19:09 D-serialNr NEQ1365369
2019-07-10 12:19:19 PairedTo 0x37A0E2
2019-07-10 12:19:20 R-driveDown 28 s
2019-07-10 12:19:20 R-driveTurn 0.5 s
2019-07-10 12:19:20 R-driveUp 28 s
2019-07-10 12:19:19 R-pairCentral 0x37A0E2
2019-07-10 12:19:20 R-sign off
2019-07-10 12:19:19 RegL_00. 00:00 02:01 0A:37 0B:A0 0C:E2 15:FF 18:00
2019-07-10 12:19:20 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:18 0D:01 0E:18 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-10-05 19:13:32 associatedWith ASC
2019-10-05 19:14:34 deviceMsg on (to vccu)
2019-10-05 19:14:34 level 100
2019-10-05 19:14:34 motor stop:on
2019-10-05 19:14:34 pct 100
2019-10-05 19:14:34 recentStateType info
2019-10-05 19:14:34 state on
2019-10-05 19:14:34 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 47
cSnd ,0137A0E25054CA010E
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5054CA,00,00,00
nextSend 1570295674.59418
rxt 0
vccu vccu
p:
5054CA
00
00
00
prefIO:
WZ.EG.HMU
mRssi:
mNo 2F
io:
DI.EG.HMU:
-75
-75
FZ.ELW.HMU:
-57
-57
WZ.EG.HMU:
-71
-71
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO FZ.ELW.HMU
flg A
ts 1570295674.27382
ack:
HASH(0x55e71a6b8b88)
2F800237A0E25054CA00
rssi:
WZ.EG.HMU:
avg -77
cnt 1
lst -77
max -77
min -77
at_DI.EG.HMU:
avg -75
cnt 1
lst -75
max -75
min -75
at_FZ.ELW.HMU:
avg -57
cnt 1
lst -57
max -57
min -57
at_WZ.EG.HMU:
avg -73
cnt 1
lst -73
max -73
min -73
Attributes:
ASC 2
ASC_Pos_Reading pct
IODev WZ.EG.HMU
IOgrp vccu:WZ.EG.HMU
alias Gästezimmer
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon 0:fts_shutter_100 100:fts_shutter_10 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100 set_.*:fts_shutter_updown
expert 2_raw
firmware 2.11
group Rollladen
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Einliegerwohnung->Schlafzimmer,hersteller->homematic,technik->rollladen
serialNr NEQ1365369
stateFormat pct
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Zur Sicherheit hatte ich verbose=4 und auch das ASC_debug Attribut gesetzt - log habe ich an den Post angehängt - alles seit shutdown restart bis zum Ende der Fahrten.
Was mich wirklich verwundert: Das mit dem driveoffset hat schonmal funktioniert, ganz sicher. Das Problem mit den "manuellen Fahrten" und vereinzelten nicht gefahrenen Rollladen habe ich schon "immer" wieder mal gehabt.
Muss ein einfacher Config-Fehler auf meiner Seite sein....
Gruß,
Tom
Hallo,
Damit DriveOffset funktioniert muss DriveOffsetStart gesetzt sein. Wegen meiner auch bei allen auf 1s.
Das Problem mit dem erkennen einer manuellen fahrt wird daran liegen das die Readings hin und wieder auch ohne Fahrten aktualisiert werden. Ein event-on-change-reading unter anderem auf pct sollte helfen.
Das einige Rollos nicht fahren ist seltsam. Ich schaue morgen mal ins Log
Danke Dir,
event-on-change hatte ich bisher nur bei den Shelly, da die regelmäßig via mqtt den Status melden. Drive Offset je Device habe ich jetzt auch gesetzt - war mir nicht (mehr) klar, dass es auch an jedem Device gesetzt werden muss.
Wenn ich noch was tun kann, let me know.
Gruß,
Tom
Nicht DriveOffset an jedem Device sondern DriveOffsetStart an jedem Device.
Zitat von: CoolTux am 05 Oktober 2019, 21:07:05
Nicht DriveOffset an jedem Device sondern DriveOffsetStart an jedem Device.
Habe ich auch gemacht - war nur "Faulheit beim tippen. Aber Danke für den Hinweis :-)
Event-on-change-reading hat schonmal geholfen - wir haben 12:10 und der Status steht auf "day open" - nicht auf manuell...
Gruß,
Tom
Hallo zusammen
Ich versuche nun schon eine ganze weile, meine Rollladen durch meinen Lux Sensor steuern zu lassen,
nur leider will es einfach nicht gelingen.
Mit einer sehr frühen Version lief es eigentlich schon einmal.
hier mal ein list des ASC Device
Internals:
CFGFN
FUUID 5d95cba4-f33f-b856-37b2-c0a7c01e79861866
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.32-s20223/2019-09-22 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rolladensteuerung
NOTIFYDEV ESPEasy_WetterESP,Rolladensteuerung,Twilight,global,og_fenster_sz_r,og_fenster_wz,rgr_Bewohner,rr_Stefan,rolladen.og.kue,rolladen.rechts.og.sz,rolladen.wz.og
NR 257
NTFY_ORDER 51-Rolladensteuerung
STATE residents awoken
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.32
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-10-03 12:36:25 ascEnable on
2019-10-03 12:21:24 controlShading off
2019-10-03 12:21:24 hardLockOut off
2019-10-06 10:00:23 rolladen.og.kue_PosValue 100
2019-10-06 10:00:01 rolladen.og.kue_lastPosValue 0
2019-10-06 10:00:01 rolladen.og.kue_nextAstroTimeEvent 6.10.2019 - 22:30
2019-10-06 11:11:12 rolladen.rechts.og.sz_PosValue 100
2019-10-06 11:10:50 rolladen.rechts.og.sz_lastPosValue 0
2019-10-06 07:45:06 rolladen.rechts.og.sz_nextAstroTimeEvent 6.10.2019 - 19:44
2019-10-06 11:11:13 rolladen.wz.og_PosValue 100
2019-10-06 10:00:01 rolladen.wz.og_lastPosValue 0
2019-10-06 10:00:01 rolladen.wz.og_nextAstroTimeEvent 6.10.2019 - 22:30
2019-10-03 13:12:48 room_00_Wohnzimmer_AutoShuttersControl rolladen.wz.og
2019-10-03 13:12:48 room_10_Schlafzimmer_AutoShuttersControl rolladen.rechts.og.sz
2019-10-03 13:12:48 room_20_Kueche_AutoShuttersControl rolladen.og.kue
2019-10-03 12:21:24 selfDefense off
2019-10-06 11:11:13 state residents awoken
2019-10-03 12:21:24 sunriseTimeWeHoliday off
2019-10-03 13:12:48 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
rolladen.og.kue
rolladen.rechts.og.sz
rolladen.wz.og
monitoredDevs:
ESPEasy_WetterESP:
rolladen.og.kue ASC_BrightnessSensor
rolladen.wz.og ASC_BrightnessSensor
Twilight:
Rolladensteuerung ASC_twilightDevice
og_fenster_sz_r:
rolladen.rechts.og.sz ASC_WindowRec
og_fenster_wz:
rolladen.wz.og ASC_WindowRec
rgr_Bewohner:
Rolladensteuerung ASC_residentsDev
rolladen.og.kue:
rolladen.rechts.og.sz:
rolladen.wz.og:
rr_Stefan:
rolladen.rechts.og.sz ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 90:90
ASC_expert 1
ASC_residentsDev rgr_Bewohner:state
ASC_tempSensor ESPEasy_WetterESP:Temperature
ASC_twilightDevice Twilight
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room AutoShuttersControl
und von einem Rolladen
Internals:
DEF 469CE5
FUUID 5c728945-f33f-b856-2af7-4005fe428714398f
HMLGW_MSGCNT 40
HMLGW_RAWMSG 0501002F54A410469CE52017890601C800
HMLGW_RSSI -47
HMLGW_TIME 2019-10-06 11:11:13
IODev HMLGW
LASTInputDev HMLGW
MSGCNT 40
NAME rolladen.wz.og
NOTIFYDEV global
NR 74
NTFY_ORDER 50-rolladen.wz.og
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:54 - t:10 s:469CE5 d:201789 0601C800
protLastRcv 2019-10-06 11:11:13
protRcv 39 last_at:2019-10-06 11:11:13
protResnd 1 last_at:2019-10-03 12:21:23
protSnd 42 last_at:2019-10-06 11:11:13
protState CMDs_done
rssi_HMLGW cnt:16 min:-63 max:-48 avg:-55.56 lst:-56
rssi_at_HMLGW cnt:40 min:-55 max:-38 avg:-46.52 lst:-47
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-10-03 13:10:22 ASC_Enable on
2019-10-06 11:11:13 ASC_ShuttersLastDrive residents awoken
2019-10-06 10:00:01 ASC_Time_DriveDown 6.10.2019 - 22:30
2019-10-06 10:00:01 ASC_Time_DriveUp 7.10.2019 - 10:00
2019-10-06 11:10:50 CommandAccepted yes
2018-07-29 11:08:01 D-firmware 2.8
2018-07-29 11:08:01 D-serialNr NEQ0351809
2018-10-02 12:35:19 PairedTo 0x201789
2018-07-29 11:16:57 R-driveDown 17 s
2018-07-29 10:44:07 R-driveTurn 0.5 s
2018-07-29 11:17:11 R-driveUp 18 s
2018-07-29 11:07:13 R-pairCentral 0x201789
2018-07-29 10:44:07 R-powerUpAction off
2018-07-29 10:44:07 R-sign off
2018-10-02 12:35:19 RegL_00. 02:01 0A:20 0B:17 0C:89 15:FF 18:00 00:00
2018-10-02 12:35:20 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:AA 0D:00 0E:B4 0F:05 10:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2019-10-03 13:12:48 associatedWith Rolladensteuerung,Rollladensteuerung
2019-10-06 11:11:13 deviceMsg on (to HMLGW)
2019-10-06 11:11:13 level 100
2019-10-06 11:11:13 motor stop:on
2019-10-06 11:11:13 pct 100
2018-10-02 12:35:01 powerOn 2018-10-02 12:35:01
2019-10-06 11:11:13 recentStateType info
2018-07-29 11:08:01 sabotageAttackId_ErrIoId_424242 cnt:166
2018-07-29 11:08:01 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 166
2019-10-06 11:11:13 state on
2019-10-06 11:11:13 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 84
cSnd 11201789469CE5020100,11201789469CE50201C8
dlvlCmd ++A011201789469CE50201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +469CE5,00,00,00
nextSend 1570353073.63562
prefIO
rxt 0
vccu
p:
469CE5
00
00
00
mRssi:
mNo 54
io:
HMLGW:
-39
-39
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMLGW
flg A
ts 1570353073.33919
ack:
HASH(0x55d8790dc570)
548002201789469CE500
rssi:
HMLGW:
avg -55.5625
cnt 16
lst -56
max -48
min -63
at_HMLGW:
avg -46.525
cnt 40
lst -47
max -38
min -55
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor ESPEasy_WetterESP
ASC_Down brightness
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Time_Down_Early 16:00
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 05:00
ASC_Time_Up_Late 10:00
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec og_fenster_wz
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev HMLGW
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.8
group Rolladen
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room 00_Wohnzimmer,AutoShuttersControl
serialNr NEQ0351809
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
ich hoffe jemand hat eine Idee
mfg Stefan
Iwas genau geht denn nicht?
Naja sie reagieren einfach nicht auf den Helligkeitssensor.
Genau wie meine Fenster Sensoren, obwohl die Einstellungen gleich sind geht die Ventilate Funktion bei einem und beim anderen nicht
Dann aktiviere mal debug im ASC Device und dann öffne das Fenster. Danach das Log hier posten.
Zitat von: hubiuwe am 28 September 2019, 17:30:55
Hallo
So es lief jetzt ein paar Tage.
Die positive Nachricht das Rollo fährt nicht mehr runter :).
Die negative Nachricht:
Alle Rollos sind abends oben geblieben... richtig so (ASC_autoShuttersControlEvening off).
Als ich abends meine Balkontür geöffnet habe und später wieder geschlossen ist das Rollo runter gefahren mit der Meldung "ASC_ShuttersLastDrive window closed at night".
Das globale Attribut "ASC_autoShuttersControlEvening off" sollte, denke ich, auch hier das fahren unterbinden.
Internals:
FUUID 5ca7a118-f33f-e2e1-98bd-d7f3f78ef551761c
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollosteuerung
NOTIFYDEV global,Rollosteuerung,AK_KU_ROL,AK_SZ_ROL,AK_WZ_ROL,Sonnenstand,SonnSens,Fenster_WZ,Fenster_SZ,rr_Uwe,rgr_Bewohner
NR 60
NTFY_ORDER 51-Rollosteuerung
STATE window closed at night
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.33
Helper:
DBLOG:
AK_KU_ROL_PosValue:
DBLogging:
TIME 1569474379.50273
VALUE 0
AK_KU_ROL_lastPosValue:
DBLogging:
TIME 1569477601.00598
VALUE 100
AK_KU_ROL_nextAstroTimeEvent:
DBLogging:
TIME 1569520228.00782
VALUE 27.09.2019 - 08:00
AK_SZ_ROL_PosValue:
DBLogging:
TIME 1569523496.5682
VALUE 50
AK_SZ_ROL_lastPosValue:
DBLogging:
TIME 1569424585.29271
VALUE 100
AK_SZ_ROL_nextAstroTimeEvent:
DBLogging:
TIME 1569517987.01087
VALUE 27.09.2019 - 07:24
AK_WZ_ROL_PosValue:
DBLogging:
TIME 1569524085.2341
VALUE 100
AK_WZ_ROL_lastPosValue:
DBLogging:
TIME 1569477601.049
VALUE 100
AK_WZ_ROL_nextAstroTimeEvent:
DBLogging:
TIME 1569477601.05832
VALUE 26.09.2019 - 22:00
state:
DBLogging:
TIME 1569524085.2379
VALUE window closed at night
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-09-26 07:06:19 AK_KU_ROL_PosValue 0
2019-09-26 08:00:01 AK_KU_ROL_lastPosValue 100
2019-09-26 19:50:28 AK_KU_ROL_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 08:00
2019-09-26 20:44:56 AK_SZ_ROL_PosValue 50
2019-09-22 21:01:34 AK_SZ_ROL_lastDelayPosValue 60
2019-09-25 17:16:25 AK_SZ_ROL_lastPosValue 100
2019-09-26 19:13:07 AK_SZ_ROL_nextAstroTimeEvent 27.09.2019 - 07:24
2019-09-26 20:54:45 AK_WZ_ROL_PosValue 100
2019-09-26 08:00:01 AK_WZ_ROL_lastPosValue 100
2019-09-26 08:00:01 AK_WZ_ROL_nextAstroTimeEvent 26.09.2019 - 22:00
2019-08-14 21:43:02 ascEnable on
2019-08-17 07:33:14 controlShading on
2019-08-14 21:43:02 hardLockOut off
2019-09-25 06:03:22 room_10_Wohnzimmer_90_Devices AK_WZ_ROL
2019-09-25 06:03:22 room_20_Kueche_90_Devices AK_KU_ROL
2019-09-25 06:03:22 room_40_Schlafzimmer_90_Devices AK_SZ_ROL
2019-09-22 19:27:40 selfDefense on
2019-09-26 20:54:45 state window closed at night
2019-08-14 21:43:02 sunriseTimeWeHoliday off
2019-09-25 06:03:22 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
AK_KU_ROL
AK_SZ_ROL
AK_WZ_ROL
monitoredDevs:
AK_KU_ROL:
AK_SZ_ROL:
AK_WZ_ROL:
Fenster_SZ:
AK_SZ_ROL ASC_WindowRec
Fenster_WZ:
AK_WZ_ROL ASC_WindowRec
SonnSens:
AK_KU_ROL ASC_BrightnessSensor
AK_SZ_ROL ASC_BrightnessSensor
AK_WZ_ROL ASC_BrightnessSensor
Sonnenstand:
Rollosteuerung ASC_twilightDevice
rgr_Bewohner:
Rollosteuerung ASC_residentsDev
rr_Uwe:
AK_SZ_ROL ASC_Roommate_Device
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening off
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_brightnessDriveUpDown 25:50
ASC_expert 1
ASC_residentsDev rgr_Bewohner
ASC_tempSensor KS300:temperature
ASC_twilightDevice Sonnenstand
DbLogExclude .*
DbLogInclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
group Wohnung
icon fts_shutter_automatic
room 01_Wohnung
Internals:
DEF 0500ECB5
FUUID 5ca65646-f33f-e2e1-ec26-1d8036a71435abce
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 8
NAME AK_WZ_ROL
NR 58
NTFY_ORDER 50-AK_WZ_ROL
STATE 100
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 8
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -65
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
TCM_ESP3_0_SubTelNum 4
TCM_ESP3_0_TIME 2019-09-26 20:54:45
TYPE EnOcean
Helper:
DBLOG:
ASC_ShuttersLastDrive:
DBLogging:
TIME 1569524085.33944
VALUE window closed at night
anglePos:
DBLogging:
TIME 1569524085.22399
VALUE 90
endPosition:
DBLogging:
TIME 1569524085.22399
VALUE closed
position:
DBLogging:
TIME 1569524085.22399
VALUE 100
state:
DBLogging:
TIME 1569524085.22399
VALUE closed
READINGS:
2019-06-20 20:46:50 ASC_Enable on
2019-09-26 20:54:45 ASC_ShuttersLastDrive window closed at night
2019-09-26 20:36:03 ASC_Time_DriveDown AutoShuttersControl off
2019-09-26 20:36:03 ASC_Time_DriveUp 27.09.2019 - 08:00
2019-09-26 20:36:03 ASC_Time_PrivacyDriveDown 26.09.2019 - 21:59
2019-09-26 20:54:45 anglePos 90
2019-09-25 06:03:22 associatedWith Rollosteuerung
2019-09-22 11:48:30 block unlock
2019-09-26 20:54:45 endPosition closed
2019-09-26 20:54:45 position 100
2019-09-26 20:54:45 state closed
2019-04-06 20:14:41 teach 4BS teach-in sent
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 85
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 1200
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor SonnSens:brightness
ASC_Closed_Pos 100
ASC_ComfortOpen_Pos 10
ASC_Down brightness
ASC_DriveUpMaxDuration 60
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 30
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 60
ASC_Shading_Direction 147
ASC_Shading_MinMax_Elevation 21
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23.1
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 75
ASC_Shading_StateChange_Sunny 30000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_TempSensor Alpha2:Ist-Temperatur-4
ASC_Time_Down_Early 18:00
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 05:00
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 06:45
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 75
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec Fenster_WZ
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
DbLogInclude .*
IODev TCM_ESP3_0
alias Rollo Wohnzimmer
calAtEndpoints yes
devStateIcon 100:fts_shutter_100 1\d.*:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_10 open_ack:fts_window_2w closed:fts_shutter_100
eep A5-3F-7F
group Rollos
icon fts_shutter_100
manufID 00D
model Eltako_FSB_ACK
room 10_Wohnzimmer,90_Devices
settingAccuracy high
shutTime 24
shutTimeCloses 40
stateFormat position
subDef FFB45103
subType manufProfile
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd opens:stop:closes
Gruß
Habe ich eben einmal so umgesetzt.
Grüße
Hallo CoolTux,
hab mich schon lange nicht mehr zu Wort gemeldet, liegt wohl daran das im Augenblick alles soweit gut funktioniert. ;D Aber eine Sache habe ich nun doch.
Es geht um das abendliche Schließen der Rollos. Einige stehen beim ASC_Mode_down auf "always" und einige auf "absent". Wenn ich zu Hause bin fahren die Rollos, die auf "always" stehen, um TimeDown_early (22:00 Uhr) runter. Soweit so gut.
Ist keiner Zuhause würde ich erwarten das alle Rollos runter fahren. Das passiert auch meistens. Manchmal, so wie heute, kam ich um ca.23:00 Uhr nach hause und alle Rollos waren oben. Die Rollos die auf "always" stehen, sind aber sobald der Resident "home" war, mit der Meldung "residents home" runtergefahren. Die, die auf Absent stehen blieben oben.
Kannst du dir das erklären?
Hier mal ein List eines Rollos:
Internals:
DEF 65D43A
HM1_MSGCNT 112
HM1_RAWMSG 0501012074A41065D43Axxxxxx06010000
HM1_RSSI -32
HM1_TIME 2019-10-07 22:58:46
HM2_MSGCNT 87
HM2_RAWMSG E65D43A,0000,3555A22F,FF,FFBD,74A41065D43Axxxxxx06010000
HM2_RSSI -67
HM2_TIME 2019-10-07 22:58:46
IODev HM1
LASTInputDev HM1
MSGCNT 199
NAME br_rollo
NOTIFYDEV global
NR 180
NTFY_ORDER 50-br_rollo
STATE zu
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:74 - t:10 s:65D43A d:xxxxxx 06010000
peerList vccu_schalter,
protCmdDel 1
protEvt_AESCom-ok 26 last_at:2019-10-07 22:58:08
protLastRcv 2019-10-07 22:58:46
protRcv 88 last_at:2019-10-07 22:58:46
protResnd 3 last_at:2019-09-24 23:18:51
protResndFail 1 last_at:2019-09-24 23:18:56
protSnd 87 last_at:2019-10-07 22:58:46
protState CMDs_done
rssi_HM1 cnt:34 min:-41 max:-39 avg:-39.61 lst:-39
rssi_at_HM1 cnt:86 min:-36 max:-29 avg:-31.94 lst:-32
rssi_at_HM2 cnt:87 min:-76 max:-59 avg:-65.65 lst:-67
READINGS:
2019-09-09 18:44:37 ASC_Enable on
2019-10-07 22:58:48 ASC_ShuttersLastDrive residents home
2019-10-07 22:00:02 ASC_Time_DriveDown 8.10.2019 - 22:00
2019-10-07 22:00:02 ASC_Time_DriveUp 8.10.2019 - 07:38
2019-10-07 22:58:07 CommandAccepted yes
2019-02-28 10:55:18 D-firmware 2.11
2019-02-28 10:55:18 D-serialNr OEQ2282663
2019-04-26 20:52:45 PairedTo 0xxxxxxx
2019-02-28 10:55:32 R-driveDown 26 s
2019-02-28 10:55:32 R-driveTurn 0.5 s
2019-02-28 10:55:32 R-driveUp 27 s
2019-02-28 10:55:31 R-pairCentral 0xxxxxxx
2019-02-28 10:55:32 R-powerUpAction off
2019-04-23 18:36:16 R-sign on
2019-04-26 20:52:48 R-vccu_schalter-lgActionType jmpToTarget
2019-04-26 20:52:48 R-vccu_schalter-lgOnLevel 100 %
2019-04-26 20:52:48 R-vccu_schalter-shActionType jmpToTarget
2019-04-26 20:52:48 R-vccu_schalter-shOnLevel 100 %
2019-04-26 20:52:45 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:23 0C:23 15:FF 18:00
2019-04-26 20:52:46 RegL_01. 00:00 08:01 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:0E 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-04-26 20:52:48 RegL_03.vccu_schalter 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:52 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:63 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:52 8D:63 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:63 9F:00
2019-10-07 22:58:08 aesCommToDev ok
2019-10-07 22:58:08 aesKeyNbr 02
2019-09-24 23:18:24 associatedWith myASControl
2019-10-07 22:58:46 deviceMsg off (to vccu)
2019-10-07 22:58:46 level 0
2019-04-23 18:06:26 levelMissed desired:100
2019-10-07 22:58:46 motor stop:off
2019-10-07 22:58:46 pct 0
2019-09-24 23:18:12 peerList vccu_schalter,
2019-10-07 22:58:46 recentStateType info
2019-10-07 22:58:46 state off
2019-10-07 22:58:46 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 116
cSnd 11xxxxxx65D43A0201C8,11xxxxxx65D43A020100
dlvlCmd ++A011xxxxxx65D43A020100
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +65D43A,00,01,00
nextSend 1570481927.1411
prefIO
rxt 0
vccu vccu
p:
65D43A
00
01
00
mRssi:
mNo 74
io:
HM1:
-24
-24
HM2:
-67
-67
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HM2
flg A
ts 1570481926.10109
ack:
HASH(0x3fd2630)
748002xxxxxx65D43A00
rssi:
HM1:
avg -39.6176470588235
cnt 34
lst -39
max -39
min -41
at_HM1:
avg -31.9418604651163
cnt 86
lst -32
max -29
min -36
at_HM2:
avg -65.6551724137931
cnt 87
lst -67
max -59
min -76
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_BlockingTime_afterManual 20
ASC_BrightnessSensor ts_light
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_DriveUpMaxDuration 45
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 40
ASC_Shading_Direction 165
ASC_Shading_MinMax_Elevation 15
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 5
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 25000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 38000
ASC_Shading_WaitingPeriod 480
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 22:00
ASC_Time_Down_Late 23:30
ASC_Time_Up_Early 06:00
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
ASC_Ventilate_Pos 10
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec br_tuer
ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed open
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev HM1
IOgrp vccu
alexaName Rollo Büro
alexaRoom Büro
alias Rollo Büro
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon zu:fts_shutter_100 auf:fts_window_2w 1\d.*:fts_shutter_90 2\d.*:fts_shutter_80 3\d.*:fts_shutter_70 4\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_40 7\d.*:fts_shutter_30 8\d.*:fts_shutter_20 9\d.*:fts_shutter_10 \d.*:fts_shutter_90
eventMap on:auf stop:halt off:zu
expert 2_raw
firmware 2.11
genericDeviceType blind
group Rollläden
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,xxxxxx01,
room 02 Statusseite,10 Büro,Homekit
serialNr OEQ2282663
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,
Leider kann ich mir das nicht so einfach erklären. Schlage vor Du aktivierst da debug und dann schauen wir einmal was er hat.
Hallo zusammen,
ich habe gerade auf die v0.6.33 aktualisiert. Ich lasse meine Rollos über den Brightnes Modus fahren, aber genau dieser ist nach dem Update bei mir nicht mehr möglich. Bedeutet das die beiden Attributen ASC_Down und ASC_UP gänzlich fehlen. Habe ich irgendwas überlesen ?
Du wirst event-on-change-* im ASC Device verwenden. Das sollte nicht gemacht werden. Bitte entfernen es, speichere und mache einen Neustart.
Zitat von: CoolTux am 08 Oktober 2019, 22:38:51
Du wirst event-on-change-* im ASC Device verwenden. Das sollte nicht gemacht werden. Bitte entfernen es, speichere und mache einen Neustart.
Perfekt daran hat es gelegen. Danke für die schnelle Hilfe.
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
Hallo CoolTux,
Heute sind wir vor der "DayOpen" Zeit aus dem Haus. D.h. zum Zeitpunkt "DayOpen" war der Resident "absent". Im Ergebnis ist kein Rollo hochgefahren.
Interessanter Weise standen einige Rollo´s noch auf "NightClose" andere auf "residents absent" ?!?! Eigentlich hätte ich aber gerne das, die Rollos hochgefahren wären. Ich glaube ich muss die Anwesenheit Sache gänzlich aus ASC rausnehmen.
Shutters Next DriveUp Next DriveDown ASC Up ASC Down ASC Mode Up ASC Mode Down Partymode Lock-Out Last Drive Position Last Position Shading Info
bd_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always always off off night close 0 100 out - 17:29:57
br_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always always off soft night close 0 100 out - 17:29:57
ds_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always always off soft night close 0 100 out - 17:29:57
ku_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always always on off night close 0 100 out - 17:29:57
sz_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro absent absent off soft residents absent 0 100 out - 17:29:57
wz_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always absent on soft residents absent 0 100 out - 17:29:58
wz_rollo_f 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always absent on off residents absent 0 100 out - 17:29:58
wz_rollo_links 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always absent on off residents absent 0 100 out - 17:29:57
wz_rollo_rechts 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always absent on off residents absent 0 100 out - 17:29:58
SelfDefense?
Alle Fenster waren zu. Dachte SelfDefence greift nur bei offenem Fenster?!?
Bin gerade Heim gekommen und alle Rollos bis auf einen sind hoch gefahren, dieser steht auf ASCModeUp="absent". Warum einer auf "manual" steht, verstehe ich auch nicht.
Shutters Next DriveUp Next DriveDown ASC Up ASC Down ASC Mode Up ASC Mode Down Partymode Lock-Out Last Drive Position Last Position Shading Info
bd_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always always off off residents home 100 0 out - 20:19:12
br_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always always off soft residents home 100 0 out - 20:19:12
ds_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always always off soft manual 100 0 out - 20:19:12
ku_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always always on off residents home 100 0 out - 20:14:23
sz_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro absent absent off soft residents absent 0 100 out - 20:19:13
wz_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always absent on soft residents home 100 0 out - 20:14:23
wz_rollo_f 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always absent on off residents home 100 0 out - 20:14:23
wz_rollo_links 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always absent on off residents home 100 0 out - 20:14:23
wz_rollo_rechts 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always absent on off residents home 100 0 out - 20:14:23
Also irgendwas stimmt da noch nicht. Heute morgen ist kein Rollo gefahren. Hätte doch eigentlich um 7:43 Uhr passieren müssen? Und müsste da nicht bei NextDriveUp das Datum von morgen stehen? der 11.10. 7:43 liegt ja in der Vergangenheit, genauso wie der 10.10?!?!? Hängt da evtl was??!?!
Shutters Next DriveUp Next DriveDown ASC Up ASC Down ASC Mode Up ASC Mode Down Partymode Lock-Out Last Drive Position Last Position Shading Info
bd_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always always off off residents home 0 100 out - 20:57:07
br_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always always off soft residents home 0 100 out - 20:57:07
ds_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always always off soft residents home 0 100 out - 20:57:07
ku_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always always on off residents home 0 100 out - 20:31:17
sz_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro absent absent off soft manual 100 0 out - 20:57:07
wz_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always absent on soft manual 100 100 out - 20:31:17
wz_rollo_f 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always absent on off manual 100 100 out - 20:31:17
wz_rollo_links 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always absent on off manual 100 100 out - 20:31:17
wz_rollo_rechts 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always absent on off manual 100 100 out - 20:31:17
Derzeit ist ein ROOMMATE "gone" und einer "home" der RESIDENTS ist aber home. Ich habe aber in deinem RolloDevice ROOMMATES konfiguriert. Nur im ASC Device das RESIDENTS Device.
Zitat von: Borkk am 10 Oktober 2019, 20:22:37
Alle Fenster waren zu. Dachte SelfDefence greift nur bei offenem Fenster?!?
Bin gerade Heim gekommen und alle Rollos bis auf einen sind hoch gefahren, dieser steht auf ASCModeUp="absent". Warum einer auf "manual" steht, verstehe ich auch nicht.
Shutters Next DriveUp Next DriveDown ASC Up ASC Down ASC Mode Up ASC Mode Down Partymode Lock-Out Last Drive Position Last Position Shading Info
bd_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always always off off residents home 100 0 out - 20:19:12
br_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always always off soft residents home 100 0 out - 20:19:12
ds_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always always off soft manual 100 0 out - 20:19:12
ku_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always always on off residents home 100 0 out - 20:14:23
sz_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro absent absent off soft residents absent 0 100 out - 20:19:13
wz_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always absent on soft residents home 100 0 out - 20:14:23
wz_rollo_f 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always absent on off residents home 100 0 out - 20:14:23
wz_rollo_links 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always absent on off residents home 100 0 out - 20:14:23
wz_rollo_rechts 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always absent on off residents home 100 0 out - 20:14:23
SelfDefense greift auch bei Fenster zu wenn zum Beispiel auf absent eingestellt ist.
Zitat von: Borkk am 11 Oktober 2019, 08:46:45
Also irgendwas stimmt da noch nicht. Heute morgen ist kein Rollo gefahren. Hätte doch eigentlich um 7:43 Uhr passieren müssen? Und müsste da nicht bei NextDriveUp das Datum von morgen stehen? der 11.10. 7:43 liegt ja in der Vergangenheit, genauso wie der 10.10?!?!? Hängt da evtl was??!?!
Shutters Next DriveUp Next DriveDown ASC Up ASC Down ASC Mode Up ASC Mode Down Partymode Lock-Out Last Drive Position Last Position Shading Info
bd_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always always off off residents home 0 100 out - 20:57:07
br_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always always off soft residents home 0 100 out - 20:57:07
ds_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always always off soft residents home 0 100 out - 20:57:07
ku_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always always on off residents home 0 100 out - 20:31:17
sz_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro absent absent off soft manual 100 0 out - 20:57:07
wz_rollo 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always absent on soft manual 100 100 out - 20:31:17
wz_rollo_f 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always absent on off manual 100 100 out - 20:31:17
wz_rollo_links 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always absent on off manual 100 100 out - 20:31:17
wz_rollo_rechts 11.10.2019 - 07:43:33 10.10.2019 - 22:00:02 astro astro always absent on off manual 100 100 out - 20:31:17
Derzeit ist ein ROOMMATE "gone" und einer "home" der RESIDENTS ist aber home. Ich habe aber in deinem RolloDevice ROOMMATES konfiguriert. Nur im ASC Device das RESIDENTS Device.
Er scheint die Timer nicht neu zu setzen. Hast Du Fehlermeldungen im Log um die Zeit rum wo die Rollos hätten waren müssen?
Ansonsten musst Du debug aktivieren. Und setzte erstmal die Timer neu.
Zitat von: CoolTux am 11 Oktober 2019, 09:41:00
Er scheint die Timer nicht neu zu setzen. Hast Du Fehlermeldungen im Log um die Zeit rum wo die Rollos hätten waren müssen?
Ansonsten musst Du debug aktivieren. Und setzte erstmal die Timer neu.
Moin,
Im Log ist nichts zu sehen. Die Timer habe ich neu gesetzt und sie stimmen jetzt. ok, ich schau mal was passiert und lasse ggf. mal den Debug mitlaufen.
Danke Peter!!
https://www.amazon.de/gp/product/3446458735/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Grüße
Hallo,
ich habe probleme, für folgende Definition:
htmlCode {AutoShuttersControl::GetShuttersInformation($defs{'JalousieControl'})}
Hier der Fehler:
ERROR evaluating {AutoShuttersControl::GetShuttersInformation($defs{'JalousieControl'})}: Undefined subroutine &AutoShuttersControl::GetShuttersInformation called at (eval 713229) line 1.
Könnt ihr mir helfen, woher der Fehler kommt?
Zitat von: kotaro am 13 Oktober 2019, 21:17:11
Hallo,
ich habe probleme, für folgende Definition:
htmlCode {AutoShuttersControl::GetShuttersInformation($defs{'JalousieControl'})}
Hier der Fehler:
ERROR evaluating {AutoShuttersControl::GetShuttersInformation($defs{'JalousieControl'})}: Undefined subroutine &AutoShuttersControl::GetShuttersInformation called at (eval 713229) line 1.
Könnt ihr mir helfen, woher der Fehler kommt?
htmlCode {FHEM::AutoShuttersControl::GetShuttersInformation($defs{'JalousieControl'})}
Ich werde das die Tage aber noch Ändern so das man auch
htmlCode {AutoShuttersControl_GetShuttersInformation($defs{'JalousieControl'})}
nehmen kann. Aber bis dahin bitte das erste nehmen
Moin!
Bin wieder aus dem Urlaub zurück und kann wieder anfangen mich meinem Problem zu widmen :)
Habe auf die aktuelle V0.6.33 aus dem SVN aktualisiert. Mein Problem mit der (Nicht-)Erkennung der manuellen Fahrten
ist nach wie vor existent.
Gibt es neue Erkenntnisse? Wo kann ich wieder ansetzen zu testen?
Hatte ja bereits einige Log-5 Auszüge geschickt, benötigst du weitere davon oder was kann ich tun?
Danke & Gruß
Hallo, ich hatte vor einiger Zeit auch diese Probleme, lag bei mir an einem Update der shellys.
Nach dem neuen an lernen der Fahrzeiten war wieder alles ok.
https://www.gofundme.com/1s6d6oor2o
Zitat von: C0mmanda am 14 Oktober 2019, 06:53:08
Moin!
Bin wieder aus dem Urlaub zurück und kann wieder anfangen mich meinem Problem zu widmen :)
Habe auf die aktuelle V0.6.33 aus dem SVN aktualisiert. Mein Problem mit der (Nicht-)Erkennung der manuellen Fahrten
ist nach wie vor existent.
Gibt es neue Erkenntnisse? Wo kann ich wieder ansetzen zu testen?
Hatte ja bereits einige Log-5 Auszüge geschickt, benötigst du weitere davon oder was kann ich tun?
Danke & Gruß
Leider finde ich aktuell keine Zeit mich darum gesondert zu kümmern. Da Du aktuell allein damit bist mus ich es hinten an stellen. Sorry.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 14 Oktober 2019, 09:52:01
Leider finde ich aktuell keine Zeit mich darum gesondert zu kümmern. Da Du aktuell allein damit bist mus ich es hinten an stellen. Sorry.
Grüße
Nun, zuerst machte sich nach lesen deiner Antwort etwas "enttäuschung" breit, aber am Ende muss ich dir wohl dankbar sein.
Keine Ahnung wie ich darauf gekommen bin aber ich habe vermutlich das Problem gefunden!
Homematic läuft bei per VCCU, hier ist ein HMLAN sowie ein CUL_Stick im HM-Mode eingebunden.
Problem scheint dieser Punkt zu sein:
Beim Start von FHEM wird die cfg Zeilenweise abgearbeitet und für jedes HM Gerät geprüft ob ein IO vorhanden ist, gegebenenfalls erfolgt ein Fehlereintrag im Log (unknown IODev specified). Wenn der neue IO erst am Ende der cfg definiert ist, ist er für alle davor liegenden HM Geräte nicht vorhanden. Das ist nur ein Schönheitsfehler beim Start von FHEM, im laufenden Betrieb spielt das keine Rolle.
Folgende Struktur wäre erstrebenswert
...
define Homematic IO 1
define Homematic IO 2
define VCCU
define HM Geräte
...
Solange kein Modul die Einträge in der fhem.cfg entsprechend einsortiert, muss diese Korrektur von Hand erfolgen. Dies ist einer der wenigen Fälle, wo direktes Editieren der fhem.cfg z.B. mit dem eingebautem Editor unumgänglich ist. Soll der im Standard-WEBinterface von FHEM eingebaute Editor verwendet werden, muss zuerst das Attribut...
Da bis zum ASC-Modul alles reibungslos lief habe ich da nie nach geschaut. Die Fehlermeldung "unknown IODev specified" hatte ich auch niemals erhalten (vermutlich da der HMLAN sehr weit oben in der fhem.cfg steht).
Heute, und ich habe keine Ahnung warum ich plötzlich diese Idee hatte, bin ich dem mal nachgegangen.
Nach entfernen des CUL_Sticks oder manuellem sortieren der fhem.cfg werden die manuellen Fahrten erkannt.
Ist aktuell reproduzierbar, ich behalte die Sache aber noch weiter im Auge und teste noch 1-2 Tage.
Tut mir wirklich leid dass hier auch von dir viel Zeit in die Fehlersuche eingeflossen ist. Das Problem war nur leider nicht sichtbar da ich keine entsprechende Fehlermeldungen im Log hatte und auch alles andere Reibungslos lief.
(Ich vermute da der HMLAN ziemlich zuerst in der cfg steht, der CUL sehr weit unten.
Dadurch hatten alle HM-Geräte immer ein IODev und es gab keine Fehlermeldung).
Wie gesagt, ich teste und validiere die Sache noch einmal und melde mich nochmal.
Gruß
C0mmanda
Ich würde mich ja sehr für Dich freuen wenn es das tatsächlich war ;D
Bitte berichte Ende der Woche noch einmal.
Grüße
Hallo,
ich habe folgendes im Logfile und kann erst einmal damit nichts so richtig anfangen... :-[
2019.10.15 18:36:04 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.10.15 18:36:04 1: stacktrace:
2019.10.15 18:36:04 1: main::readingsBeginUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2461)
2019.10.15 18:36:04 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2715)
2019.10.15 18:36:04 1: FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn called by fhem.pl (3293)
2019.10.15 18:36:04 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (673)
2019.10.15 18:36:04 1: readingsUpdate(,ASC_Time_DriveDown,16.10.2019 - 18:36) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.10.15 18:36:04 1: stacktrace:
2019.10.15 18:36:04 1: main::readingsBulkUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2462)
2019.10.15 18:36:04 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2715)
2019.10.15 18:36:04 1: FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn called by fhem.pl (3293)
2019.10.15 18:36:04 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (673)
2019.10.15 18:36:04 1: readingsUpdate(,ASC_Time_DriveUp,16.10.2019 - 07:59) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.10.15 18:36:04 1: stacktrace:
2019.10.15 18:36:04 1: main::readingsBulkUpdate called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2476)
2019.10.15 18:36:04 1: FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2715)
2019.10.15 18:36:04 1: FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn called by fhem.pl (3293)
2019.10.15 18:36:04 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (673)
VG
Pit
Welche Version findet Verwendung und machst Du immer ein komplett Update oder nur einzelne Module?
Hallo CoolTux,
danke für die Info und auch noch einmal Danke für das Modul.
Ich war ja bei der Vorstellung der Version 0.8. dabei, konnte aber wegen Probleme meines Mikros mich nicht verständlich machen... :'(
Hier die Version, ich mache immer ein komplettes Update...
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.33-s20325/2019-10-07 UNDER DEVELOP
VG
Pit
Hallo Pit,
Kann ich mir gerade nicht erklären wieso Du das bekommst. Kann es sein das Du ein reload vom Modul gemacht hast?
Am besten FHEM neu starten und beobachten.
Grüße
Hallo CoolTux,
danke für die Antwort, ein "reload" habe ich nicht gemacht.
Werde beobachten, ein "shutdown restart" habe ich durchgeführt.
Kann das evtl. mit dem Twilight-Modul zusammenhängen, das läuft bei mir seit einiger Zeit....
NOTIFYDEV global,pietASC,Buero_Rollo_Vorne,Kinder_Rollo_Hinten,RolloBad,RolloSeite,T
VG
Pit
Nein das Twilight hat damit nichts zu tun.
Kannst du bitte ein list vom ASC Modul machen.
Hallo,
vielen Dank für das tolle Modul :)
Ich habe ein Problem mit den Zeiten des Herunterfahrens. Diese scheint eine Stunde nachzugehen.
Meines Erachtens ging das in der letzten Version (im September) noch sauber.
Der Sunset_Civil vom Astro-Device ist um 19:09, der shutdown vom Rolladen erst 20:05 bei "sunset civil". Der Rolladen wird auch real erst um 20:05 runter gefahren.
Mein Twilight:
defmod Sonne Twilight 49.921486 8.472213
attr Sonne alias Sonne
attr Sonne room Wettervorhersage
setstate Sonne 6
setstate Sonne 2019-10-15 07:51:49 aktEvent sr_weather
setstate Sonne 2019-10-15 09:00:00 azimuth 117.35
setstate Sonne 2019-10-15 09:00:00 compasspoint east-southeast
setstate Sonne 2019-10-15 06:51:49 condition 0
setstate Sonne 2019-10-15 09:00:00 elevation 9.26
setstate Sonne 2019-10-15 07:51:49 horizon 0
setstate Sonne 2019-10-15 07:51:49 light 6
setstate Sonne 2019-10-15 07:51:49 nextEvent ss_weather
setstate Sonne 2019-10-15 07:51:49 nextEventTime 18:31:45
setstate Sonne 2019-10-15 00:00:01 sr 07:51:49
setstate Sonne 2019-10-15 00:00:01 sr_astro 05:59:07
setstate Sonne 2019-10-15 00:00:01 sr_civil 07:13:59
setstate Sonne 2019-10-15 00:00:01 sr_indoor 07:51:49
setstate Sonne 2019-10-15 00:00:01 sr_naut 06:36:37
setstate Sonne 2019-10-15 06:51:49 sr_weather 07:51:49
setstate Sonne 2019-10-15 00:00:01 ss 18:31:45
setstate Sonne 2019-10-15 00:00:01 ss_astro 20:24:12
setstate Sonne 2019-10-15 00:00:01 ss_civil 19:09:31
setstate Sonne 2019-10-15 00:00:01 ss_indoor 18:31:45
setstate Sonne 2019-10-15 00:00:01 ss_naut 19:46:48
setstate Sonne 2019-10-15 06:51:49 ss_weather 18:31:45
setstate Sonne 2019-10-15 07:51:49 state 6
setstate Sonne 2019-10-15 09:00:00 twilight 100
setstate Sonne 2019-10-15 09:00:00 twilight_weather 100
Mein Rolladen:
defmod Rolladen_Gast Shelly 192.168.x.x
attr Rolladen_Gast ASC 2
attr Rolladen_Gast ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
attr Rolladen_Gast ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
attr Rolladen_Gast ASC_Pos_Reading pct
attr Rolladen_Gast ASC_Time_Up_Early 6:30
attr Rolladen_Gast ASC_Time_Up_Late 7:30
attr Rolladen_Gast ASC_Time_Up_WE_Holiday 8:00
attr Rolladen_Gast mode roller
attr Rolladen_Gast model shelly2.5
attr Rolladen_Gast room Gast
attr Rolladen_Gast webCmd open stop closed
setstate Rolladen_Gast stopped
setstate Rolladen_Gast 2019-10-14 08:12:40 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.6.33 1
setstate Rolladen_Gast 2019-10-13 20:09:24 ASC_Enable on
setstate Rolladen_Gast 2019-10-15 07:18:25 ASC_ShuttersLastDrive day open
setstate Rolladen_Gast 2019-10-15 08:58:09 ASC_Time_DriveDown 15.10.2019 - 20:05
setstate Rolladen_Gast 2019-10-15 08:58:09 ASC_Time_DriveUp 16.10.2019 - 07:18
setstate Rolladen_Gast 2019-10-15 08:36:16 associatedWith RolladenControl
setstate Rolladen_Gast 2019-10-12 21:09:57 cloud disabled
setstate Rolladen_Gast 2019-10-12 21:10:50 config mode=roller [channel s]
setstate Rolladen_Gast 2019-10-15 07:18:26 energy_0 4
setstate Rolladen_Gast 2019-10-12 21:09:57 firmware v1.5.3
setstate Rolladen_Gast 2019-10-15 07:19:46 last_dir up
setstate Rolladen_Gast 2019-10-14 18:06:10 network <html>connected to <a href="http://192.168.x.x">192.168.x.x</a></html>
setstate Rolladen_Gast 2019-10-15 07:18:25 pct 100
setstate Rolladen_Gast 2019-10-15 07:18:25 position open
setstate Rolladen_Gast 2019-10-15 07:19:46 power 0
setstate Rolladen_Gast 2019-10-15 07:18:26 power_0 96.79
setstate Rolladen_Gast 2019-10-15 07:19:46 state stopped
setstate Rolladen_Gast 2019-10-12 21:10:57 stop_reason normal
Mein ASC-Device:
defmod RolladenControl AutoShuttersControl
attr RolladenControl ASC_twilightDevice Sonne
attr RolladenControl devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
attr RolladenControl icon fts_shutter_automatic
attr RolladenControl room ASC
attr RolladenControl verbose 5
setstate RolladenControl created new drive timer
setstate RolladenControl 2019-10-13 20:12:13 .monitoredDevs {"Sonne":{"RolladenControl":"ASC_twilightDevice"}}
setstate RolladenControl 2019-10-15 07:18:25 Rolladen_Gast_PosValue 100
setstate RolladenControl 2019-10-15 07:18:25 Rolladen_Gast_lastPosValue 0
setstate RolladenControl 2019-10-15 08:51:20 Rolladen_Gast_nextAstroTimeEvent 15.10.2019 - 20:05
setstate RolladenControl 2019-10-13 20:06:54 ascEnable on
setstate RolladenControl 2019-10-13 20:06:54 controlShading off
setstate RolladenControl 2019-10-13 20:06:54 hardLockOut off
setstate RolladenControl 2019-10-15 08:36:15 room_Gast Rolladen_Gast
setstate RolladenControl 2019-10-13 20:06:54 selfDefense off
setstate RolladenControl 2019-10-15 08:58:09 state created new drive timer
setstate RolladenControl 2019-10-13 20:11:21 sunriseTimeWeHoliday on
setstate RolladenControl 2019-10-15 08:36:15 userAttrList rolled out
Woran kann das liegen?
LG Katrin
Hallo CoolTux,
hier das list...
sorry, ich will dich aber heute abend damit nicht nerven...
Internals:
FUUID 5da06020-f33f-3896-49a2-0325582e89e69d6b
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.33-s20325/2019-10-07 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME pietASC
NOTIFYDEV global,pietASC,Buero_Rollo_Vorne,Kinder_Rollo_Hinten,RolloBad,RolloSeite,T
NR 198
NTFY_ORDER 51-pietASC
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.33
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-10-14 06:45:34 BadRollo_PosValue 0
2019-10-15 18:36:04 BadRollo_lastPosValue 0
2019-10-15 20:39:12 Buero_Rollo_Vorne_PosValue 82
2019-10-15 20:10:10 Buero_Rollo_Vorne_nextAstroTimeEvent 16.10.2019 - 07:59
2019-10-15 20:39:11 Kinder_Rollo_Hinten_PosValue 100
2019-10-15 20:10:10 Kinder_Rollo_Hinten_nextAstroTimeEvent 16.10.2019 - 07:59
2019-10-15 19:30:38 RolloBad_PosValue 100
2019-10-15 19:30:02 RolloBad_lastPosValue 0
2019-10-15 20:10:10 RolloBad_nextAstroTimeEvent 16.10.2019 - 07:59
2019-10-15 07:58:36 RolloSeite_PosValue 0
2019-10-15 07:58:00 RolloSeite_lastPosValue 100
2019-10-15 20:10:10 RolloSeite_nextAstroTimeEvent 15.10.2019 - 22:00
2019-10-11 12:57:36 ascEnable on
2019-10-11 12:57:36 controlShading off
2019-10-11 12:57:36 hardLockOut off
2019-10-15 20:10:07 room_Bad RolloBad
2019-10-15 20:10:07 room_Buero_MQTT2_DEVICE Buero_Rollo_Vorne
2019-10-15 20:10:07 room_Kinderzimmer_MQTT2_DEVICE Kinder_Rollo_Hinten
2019-10-15 20:10:07 room_Wohnzimmer RolloSeite
2019-10-11 12:57:36 selfDefense off
2019-10-15 20:39:12 state manual
2019-10-11 12:57:36 sunriseTimeWeHoliday off
2019-10-15 20:10:07 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Buero_Rollo_Vorne
Kinder_Rollo_Hinten
RolloBad
RolloSeite
monitoredDevs:
Buero_Rollo_Vorne:
Kinder_Rollo_Hinten:
T:
pietASC ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_expert 1
ASC_twilightDevice T
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
verbose 1
VG
Pit
Zitat von: piet_pit am 15 Oktober 2019, 20:42:10
Hallo CoolTux,
hier das list...
sorry, ich will dich aber heute abend damit nicht nerven...
Internals:
FUUID 5da06020-f33f-3896-49a2-0325582e89e69d6b
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.33-s20325/2019-10-07 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME pietASC
NOTIFYDEV global,pietASC,Buero_Rollo_Vorne,Kinder_Rollo_Hinten,RolloBad,RolloSeite,T
NR 198
NTFY_ORDER 51-pietASC
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.33
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-10-14 06:45:34 BadRollo_PosValue 0
2019-10-15 18:36:04 BadRollo_lastPosValue 0
2019-10-15 20:39:12 Buero_Rollo_Vorne_PosValue 82
2019-10-15 20:10:10 Buero_Rollo_Vorne_nextAstroTimeEvent 16.10.2019 - 07:59
2019-10-15 20:39:11 Kinder_Rollo_Hinten_PosValue 100
2019-10-15 20:10:10 Kinder_Rollo_Hinten_nextAstroTimeEvent 16.10.2019 - 07:59
2019-10-15 19:30:38 RolloBad_PosValue 100
2019-10-15 19:30:02 RolloBad_lastPosValue 0
2019-10-15 20:10:10 RolloBad_nextAstroTimeEvent 16.10.2019 - 07:59
2019-10-15 07:58:36 RolloSeite_PosValue 0
2019-10-15 07:58:00 RolloSeite_lastPosValue 100
2019-10-15 20:10:10 RolloSeite_nextAstroTimeEvent 15.10.2019 - 22:00
2019-10-11 12:57:36 ascEnable on
2019-10-11 12:57:36 controlShading off
2019-10-11 12:57:36 hardLockOut off
2019-10-15 20:10:07 room_Bad RolloBad
2019-10-15 20:10:07 room_Buero_MQTT2_DEVICE Buero_Rollo_Vorne
2019-10-15 20:10:07 room_Kinderzimmer_MQTT2_DEVICE Kinder_Rollo_Hinten
2019-10-15 20:10:07 room_Wohnzimmer RolloSeite
2019-10-11 12:57:36 selfDefense off
2019-10-15 20:39:12 state manual
2019-10-11 12:57:36 sunriseTimeWeHoliday off
2019-10-15 20:10:07 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Buero_Rollo_Vorne
Kinder_Rollo_Hinten
RolloBad
RolloSeite
monitoredDevs:
Buero_Rollo_Vorne:
Kinder_Rollo_Hinten:
T:
pietASC ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_expert 1
ASC_twilightDevice T
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
verbose 1
VG
Pit
Sieht soweit gut aus. Ausser Twilight hast ja noch keine anderen Geräte mit verknüpfte.
Zitat von: kj am 15 Oktober 2019, 20:28:28
Hallo,
vielen Dank für das tolle Modul :)
Ich habe ein Problem mit den Zeiten des Herunterfahrens. Diese scheint eine Stunde nachzugehen.
Meines Erachtens ging das in der letzten Version (im September) noch sauber.
Der Sunset_Civil vom Astro-Device ist um 19:09, der shutdown vom Rolladen erst 20:05 bei "sunset civil". Der Rolladen wird auch real erst um 20:05 runter gefahren.
Mein Twilight:
defmod Sonne Twilight 49.921486 8.472213
attr Sonne alias Sonne
attr Sonne room Wettervorhersage
setstate Sonne 6
setstate Sonne 2019-10-15 07:51:49 aktEvent sr_weather
setstate Sonne 2019-10-15 09:00:00 azimuth 117.35
setstate Sonne 2019-10-15 09:00:00 compasspoint east-southeast
setstate Sonne 2019-10-15 06:51:49 condition 0
setstate Sonne 2019-10-15 09:00:00 elevation 9.26
setstate Sonne 2019-10-15 07:51:49 horizon 0
setstate Sonne 2019-10-15 07:51:49 light 6
setstate Sonne 2019-10-15 07:51:49 nextEvent ss_weather
setstate Sonne 2019-10-15 07:51:49 nextEventTime 18:31:45
setstate Sonne 2019-10-15 00:00:01 sr 07:51:49
setstate Sonne 2019-10-15 00:00:01 sr_astro 05:59:07
setstate Sonne 2019-10-15 00:00:01 sr_civil 07:13:59
setstate Sonne 2019-10-15 00:00:01 sr_indoor 07:51:49
setstate Sonne 2019-10-15 00:00:01 sr_naut 06:36:37
setstate Sonne 2019-10-15 06:51:49 sr_weather 07:51:49
setstate Sonne 2019-10-15 00:00:01 ss 18:31:45
setstate Sonne 2019-10-15 00:00:01 ss_astro 20:24:12
setstate Sonne 2019-10-15 00:00:01 ss_civil 19:09:31
setstate Sonne 2019-10-15 00:00:01 ss_indoor 18:31:45
setstate Sonne 2019-10-15 00:00:01 ss_naut 19:46:48
setstate Sonne 2019-10-15 06:51:49 ss_weather 18:31:45
setstate Sonne 2019-10-15 07:51:49 state 6
setstate Sonne 2019-10-15 09:00:00 twilight 100
setstate Sonne 2019-10-15 09:00:00 twilight_weather 100
Mein Rolladen:
defmod Rolladen_Gast Shelly 192.168.x.x
attr Rolladen_Gast ASC 2
attr Rolladen_Gast ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
attr Rolladen_Gast ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
attr Rolladen_Gast ASC_Pos_Reading pct
attr Rolladen_Gast ASC_Time_Up_Early 6:30
attr Rolladen_Gast ASC_Time_Up_Late 7:30
attr Rolladen_Gast ASC_Time_Up_WE_Holiday 8:00
attr Rolladen_Gast mode roller
attr Rolladen_Gast model shelly2.5
attr Rolladen_Gast room Gast
attr Rolladen_Gast webCmd open stop closed
setstate Rolladen_Gast stopped
setstate Rolladen_Gast 2019-10-14 08:12:40 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.6.33 1
setstate Rolladen_Gast 2019-10-13 20:09:24 ASC_Enable on
setstate Rolladen_Gast 2019-10-15 07:18:25 ASC_ShuttersLastDrive day open
setstate Rolladen_Gast 2019-10-15 08:58:09 ASC_Time_DriveDown 15.10.2019 - 20:05
setstate Rolladen_Gast 2019-10-15 08:58:09 ASC_Time_DriveUp 16.10.2019 - 07:18
setstate Rolladen_Gast 2019-10-15 08:36:16 associatedWith RolladenControl
setstate Rolladen_Gast 2019-10-12 21:09:57 cloud disabled
setstate Rolladen_Gast 2019-10-12 21:10:50 config mode=roller [channel s]
setstate Rolladen_Gast 2019-10-15 07:18:26 energy_0 4
setstate Rolladen_Gast 2019-10-12 21:09:57 firmware v1.5.3
setstate Rolladen_Gast 2019-10-15 07:19:46 last_dir up
setstate Rolladen_Gast 2019-10-14 18:06:10 network <html>connected to <a href="http://192.168.x.x">192.168.x.x</a></html>
setstate Rolladen_Gast 2019-10-15 07:18:25 pct 100
setstate Rolladen_Gast 2019-10-15 07:18:25 position open
setstate Rolladen_Gast 2019-10-15 07:19:46 power 0
setstate Rolladen_Gast 2019-10-15 07:18:26 power_0 96.79
setstate Rolladen_Gast 2019-10-15 07:19:46 state stopped
setstate Rolladen_Gast 2019-10-12 21:10:57 stop_reason normal
Mein ASC-Device:
defmod RolladenControl AutoShuttersControl
attr RolladenControl ASC_twilightDevice Sonne
attr RolladenControl devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
attr RolladenControl icon fts_shutter_automatic
attr RolladenControl room ASC
attr RolladenControl verbose 5
setstate RolladenControl created new drive timer
setstate RolladenControl 2019-10-13 20:12:13 .monitoredDevs {"Sonne":{"RolladenControl":"ASC_twilightDevice"}}
setstate RolladenControl 2019-10-15 07:18:25 Rolladen_Gast_PosValue 100
setstate RolladenControl 2019-10-15 07:18:25 Rolladen_Gast_lastPosValue 0
setstate RolladenControl 2019-10-15 08:51:20 Rolladen_Gast_nextAstroTimeEvent 15.10.2019 - 20:05
setstate RolladenControl 2019-10-13 20:06:54 ascEnable on
setstate RolladenControl 2019-10-13 20:06:54 controlShading off
setstate RolladenControl 2019-10-13 20:06:54 hardLockOut off
setstate RolladenControl 2019-10-15 08:36:15 room_Gast Rolladen_Gast
setstate RolladenControl 2019-10-13 20:06:54 selfDefense off
setstate RolladenControl 2019-10-15 08:58:09 state created new drive timer
setstate RolladenControl 2019-10-13 20:11:21 sunriseTimeWeHoliday on
setstate RolladenControl 2019-10-15 08:36:15 userAttrList rolled out
Woran kann das liegen?
LG Katrin
Hallo Katrin,
Leider kann ich mit den Raw Definitions rein gar nichts erkennen.
Bitte mach ein richtiges list von den Devices.
In der FHEMWEB Kommandozeile
list DEVICENAME eingeben.
Hallo CoolTux,
ich übe noch ... :-[
AutoShutterControl
Internals:
FUUID 5da367be-f33f-f515-e0ee-c3f91bd79ed79267
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.33-s20325/2019-10-07 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME RolladenControl
NOTIFYDEV global,RolladenControl,Rolladen_Gast,Sonne
NR 54
NTFY_ORDER 51-RolladenControl
STATE night close
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.33
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-10-15 20:05:38 Rolladen_Gast_PosValue 0
2019-10-15 20:05:38 Rolladen_Gast_lastPosValue 100
2019-10-15 20:05:38 Rolladen_Gast_nextAstroTimeEvent 16.10.2019 - 07:18
2019-10-13 20:06:54 ascEnable on
2019-10-13 20:06:54 controlShading off
2019-10-13 20:06:54 hardLockOut off
2019-10-15 08:36:15 room_Gast Rolladen_Gast
2019-10-13 20:06:54 selfDefense off
2019-10-15 20:05:38 state night close
2019-10-13 20:11:21 sunriseTimeWeHoliday on
2019-10-15 08:36:15 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rolladen_Gast
monitoredDevs:
Rolladen_Gast:
Sonne:
RolladenControl ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_twilightDevice Sonne
alias RolladenControl
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Rolladen_Gast
Internals:
CHANGED
DEF 192.168.x.x
DURATION 0
FUUID 5da22505-f33f-f515-0273-34b8448dc34199d6
INTERVAL 60
MOVING stopped
NAME Rolladen_Gast
NR 18
STATE stopped
TARGETPCT 0
TCPIP 192.168.x.x
TYPE Shelly
READINGS:
2019-10-13 20:09:24 ASC_Enable on
2019-10-15 20:05:38 ASC_ShuttersLastDrive night close
2019-10-15 20:05:38 ASC_Time_DriveDown 16.10.2019 - 20:05
2019-10-15 20:05:38 ASC_Time_DriveUp 16.10.2019 - 07:18
2019-10-15 08:36:16 associatedWith RolladenControl
2019-10-12 21:09:57 cloud disabled
2019-10-12 21:10:50 config mode=roller [channel s]
2019-10-15 20:05:39 energy_0 4.6
2019-10-12 21:09:57 firmware v1.5.3
2019-10-15 20:05:59 last_dir down
2019-10-14 18:06:10 network <html>connected to <a href="http://192.168.x.x">192.168.x.x</a></html>
2019-10-15 20:05:38 pct 0
2019-10-15 20:05:38 position closed
2019-10-15 07:19:46 power 0
2019-10-15 20:05:39 power_0 0
2019-10-15 20:05:59 state stopped
2019-10-12 21:10:57 stop_reason normal
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Time_Up_Early 6:30
ASC_Time_Up_Late 7:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 8:00
alias Rolladen_Gast
mode roller
model shelly2.5
room Gast
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd open stop closed
Twilight:
Internals:
CONDITION 0
DEF 49.921486 8.472213
FUUID 5da3516c-f33f-f515-246b-1d9a9a2536011383
INDOOR_HORIZON 0
LATITUDE 49.921486
LONGITUDE 8.472213
NAME Sonne
NR 44
STATE 12
SUNPOS_OFFSET 300
SWIP 1
TYPE Twilight
VERSUCHE 0
WEATHER 0
WEATHER_HORIZON 0
READINGS:
2019-10-15 20:24:12 aktEvent ss_astro
2019-10-15 21:05:00 azimuth 286.03
2019-10-15 21:05:00 compasspoint west
2019-10-15 17:31:45 condition 0
2019-10-15 21:05:00 elevation -25.72
2019-10-15 20:24:12 horizon -18
2019-10-15 20:24:12 light 0
2019-10-15 20:24:12 nextEvent sr_astro
2019-10-15 20:24:12 nextEventTime 05:59:07
2019-10-15 00:00:01 sr 07:51:49
2019-10-15 00:00:01 sr_astro 05:59:07
2019-10-15 00:00:01 sr_civil 07:13:59
2019-10-15 00:00:01 sr_indoor 07:51:49
2019-10-15 00:00:01 sr_naut 06:36:37
2019-10-15 17:31:45 sr_weather 07:51:49
2019-10-15 00:00:01 ss 18:31:45
2019-10-15 00:00:01 ss_astro 20:24:12
2019-10-15 00:00:01 ss_civil 19:09:31
2019-10-15 00:00:01 ss_indoor 18:31:45
2019-10-15 00:00:01 ss_naut 19:46:48
2019-10-15 17:31:45 ss_weather 18:31:45
2019-10-15 20:24:12 state 12
2019-10-15 21:05:00 twilight 0
2019-10-15 21:05:00 twilight_weather 0
TIMER:
Sonne_Midnight:
HASH Sonne
MODIFIER Midnight
NAME Sonne_Midnight
Sonne_sr:
DEG 0
HASH Sonne
LIGHT 4
MODIFIER sr
NAME Sonne_sr
NAMENEXT sr_indoor
STATE 4
SWIP 0
TIME 1571118709.03
Sonne_sr_astro:
DEG -18
HASH Sonne
LIGHT 1
MODIFIER sr_astro
NAME Sonne_sr_astro
NAMENEXT sr_naut
STATE 1
SWIP 0
TIME 1571111947
Sonne_sr_civil:
DEG -6
HASH Sonne
LIGHT 3
MODIFIER sr_civil
NAME Sonne_sr_civil
NAMENEXT sr
STATE 3
SWIP 0
TIME 1571116439.02
Sonne_sr_indoor:
DEG 0
HASH Sonne
LIGHT 5
MODIFIER sr_indoor
NAME Sonne_sr_indoor
NAMENEXT sr_weather
STATE 5
SWIP 0
TIME 1571118709.04
Sonne_sr_naut:
DEG -12
HASH Sonne
LIGHT 2
MODIFIER sr_naut
NAME Sonne_sr_naut
NAMENEXT sr_civil
STATE 2
SWIP 0
TIME 1571114197.01
Sonne_sr_weather:
DEG 0
HASH Sonne
LIGHT 6
MODIFIER sr_weather
NAME Sonne_sr_weather
NAMENEXT ss_weather
STATE 6
SWIP 1
TIME 1571118709.05
Sonne_ss:
DEG 0
HASH Sonne
LIGHT 3
MODIFIER ss
NAME Sonne_ss
NAMENEXT ss_civil
STATE 9
SWIP 0
TIME 1571157105.97
Sonne_ss_astro:
DEG -18
HASH Sonne
LIGHT 0
MODIFIER ss_astro
NAME Sonne_ss_astro
NAMENEXT sr_astro
STATE 12
SWIP 0
TIME 1571163852
Sonne_ss_civil:
DEG -6
HASH Sonne
LIGHT 2
MODIFIER ss_civil
NAME Sonne_ss_civil
NAMENEXT ss_naut
STATE 10
SWIP 0
TIME 1571159371.98
Sonne_ss_indoor:
DEG 0
HASH Sonne
LIGHT 4
MODIFIER ss_indoor
NAME Sonne_ss_indoor
NAMENEXT ss
STATE 8
SWIP 0
TIME 1571157105.96
Sonne_ss_naut:
DEG -12
HASH Sonne
LIGHT 1
MODIFIER ss_naut
NAME Sonne_ss_naut
NAMENEXT ss_astro
STATE 11
SWIP 0
TIME 1571161608.99
Sonne_ss_weather:
DEG 0
HASH Sonne
LIGHT 5
MODIFIER ss_weather
NAME Sonne_ss_weather
NAMENEXT ss_indoor
STATE 7
SWIP 1
TIME 1571157105.95
Sonne_sunpos:
HASH Sonne
MODIFIER sunpos
NAME Sonne_sunpos
TW:
sr:
DEG 0
LIGHT 4
NAME sr
NAMENEXT sr_indoor
STATE 4
SWIP 0
TIME 1571118709.03
sr_astro:
DEG -18
LIGHT 1
NAME sr_astro
NAMENEXT sr_naut
STATE 1
SWIP 0
TIME 1571111947
sr_civil:
DEG -6
LIGHT 3
NAME sr_civil
NAMENEXT sr
STATE 3
SWIP 0
TIME 1571116439.02
sr_indoor:
DEG 0
LIGHT 5
NAME sr_indoor
NAMENEXT sr_weather
STATE 5
SWIP 0
TIME 1571118709.04
sr_naut:
DEG -12
LIGHT 2
NAME sr_naut
NAMENEXT sr_civil
STATE 2
SWIP 0
TIME 1571114197.01
sr_weather:
DEG 0
LIGHT 6
NAME sr_weather
NAMENEXT ss_weather
STATE 6
SWIP 1
TIME 1571118709.05
ss:
DEG 0
LIGHT 3
NAME ss
NAMENEXT ss_civil
STATE 9
SWIP 0
TIME 1571157105.97
ss_astro:
DEG -18
LIGHT 0
NAME ss_astro
NAMENEXT sr_astro
STATE 12
SWIP 0
TIME 1571163852
ss_civil:
DEG -6
LIGHT 2
NAME ss_civil
NAMENEXT ss_naut
STATE 10
SWIP 0
TIME 1571159371.98
ss_indoor:
DEG 0
LIGHT 4
NAME ss_indoor
NAMENEXT ss
STATE 8
SWIP 0
TIME 1571157105.96
ss_naut:
DEG -12
LIGHT 1
NAME ss_naut
NAMENEXT ss_astro
STATE 11
SWIP 0
TIME 1571161608.99
ss_weather:
DEG 0
LIGHT 5
NAME ss_weather
NAMENEXT ss_indoor
STATE 7
SWIP 1
TIME 1571157105.95
Attributes:
alias Sonne
room Wettervorhersage
Vielen Dank fürs Gucken.
LG
Katrin
Ich glaube ich habe Dich nicht richtig verstanden gehabt.
Ging es Dir um die Anzeige des Readings für DriveDown mit 19:05 oder fuhr er wirklich schon 19:05?
Laut Reading für morgen ist es 20:05
2019-10-15 20:05:38 ASC_Time_DriveDown 16.10.2019 - 20:05
2019-10-15 20:05:38 ASC_Time_DriveUp 16.10.2019 - 07:18
Passt also eigentlich.
Twilight ist da im übriegen raus. Das wird nur für die Beschattung verwendet.
Hallo Cooltux,
Für mein Empfinden (und zu Twilight passend, das als Referenz) ist er mit 20:05 (da fuhr er auch -> das ist also okay) etwa eine Stunde zu spät.
Sämtliche Sunrise-Werte sind eine Stunde später als Twilight es (als Referenz) "vorgibt". Um 20:05 war es stockdunkel und nicht im Rahmen des Sonnenuntergangs noch etwas hell.
Ich hätte meinen neu aufgesetzten Server in Verdacht gehabt, aber alle anderen Zeiten stimmen ja.
LG
Katrin
Ich habe eben noch einmal geschaut. Bei mir passt das alles. In der Tat ist 20:05 zu spät. Wobei es drauf an kommt wo Du lebst.
Du hast aber im global Device Deine Geo Daten korrekt hinterlegt?
Die Daten im global device fehlten... jetzt stimmt auch die Zeit.
Wobei ich in der Nähe von Frankfurt /Main lebe und ich gerade gelesen habe, dass Frankfurt als longitude defaultwert einsetzt wird... da hätte das doch dann trotzdem passen können/müssen oder?
Danke für den Hinweis.
Hallo zusammen, heute morgen wurden auf einmal alle ( bis auf eins) um 5.24 Uhr hochgefahren. Grund war laut Reading Residents Home. Ich nutze die Einstellungen so wie sind schon seit Wochen habe also nichts diesbezüglich geändert. Hat jemand eine Idee was der Auslöser für dieses Fehlverhalten sein kann. Alle Rollos sind von den Attributen her gleich eingestellt. Außer das was nicht gefahren ist, das hat für runter den Astro Mode damit ich Privacy down nutzen kann. Für hoch und für die anderen Rollos verwende ich brightness.
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
Zitat von: xerion am 16 Oktober 2019, 07:13:41
Hallo zusammen, heute morgen wurden auf einmal alle ( bis auf eins) um 5.24 Uhr hochgefahren. Grund war laut Reading Residents Home. Ich nutze die Einstellungen so wie sind schon seit Wochen habe also nichts diesbezüglich geändert. Hat jemand eine Idee was der Auslöser für dieses Fehlverhalten sein kann. Alle Rollos sind von den Attributen her gleich eingestellt. Außer das was nicht gefahren ist, das hat für runter den Astro Mode damit ich Privacy down nutzen kann. Für hoch und für die anderen Rollos verwende ich brightness.
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
Deine Rollos stehen alle auf ASC_Mode_X home. Dadurch werden die Rollos erst gefahren wenn Residents home steht und es für ASC Tag ist. Für ASC Tag ist wenn der Brightness Wert für Morgens überschritten ist.
Da es Tag war und Residents home gegangen ist wurden die Rollos gefahren. Alles korrekt also.
Grüße
Zitat von: kj am 16 Oktober 2019, 06:42:29
Die Daten im global device fehlten... jetzt stimmt auch die Zeit.
Wobei ich in der Nähe von Frankfurt /Main lebe und ich gerade gelesen habe, dass Frankfurt als longitude defaultwert einsetzt wird... da hätte das doch dann trotzdem passen können/müssen oder?
Danke für den Hinweis.
Kann ich nicht beantworten. Denke das es auch noch drauf an kommt wo genau.
Zitat von: CoolTux am 16 Oktober 2019, 07:39:24
Deine Rollos stehen alle auf ASC_Mode_X home. Dadurch werden die Rollos erst gefahren wenn Residents home steht und es für ASC Tag ist. Für ASC Tag ist wenn der Brightness Wert für Morgens überschritten ist.
Da es Tag war und Residents home gegangen ist wurden die Rollos gefahren. Alles korrekt also.
Grüße
Ok das mit home habe ich verstanden aber für ASC konnte es nicht nicht Tag sein ausserdem habe ich das Attribute nicht verändert also müsste es laut Wiki auf Always stehen. Es war stockdunkel und die Schwelle für hoch ist bei 2 LX. Das Rollo was nicht mit hochgefahren ist, hat auch brightness als Attribute aber das ist unten geblieben. Irgendwie komisch. Habe gerade per VPN geschaut nun sind alle Rollo hochgefahren da die 2 LX überschritten würden was soweit richtig ist.
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
Hast Du den FHEM Server gestern nach Sonnenuntergang neu gestartet?
Ansonsten kann ich ohne weitere Logs oder lists der Devices nur weiter raten.
Zitat von: CoolTux am 16 Oktober 2019, 07:56:56
Hast Du den FHEM Server gestern nach Sonnenuntergang neu gestartet?
Ansonsten kann ich ohne weitere Logs oder lists der Devices nur weiter raten.
Jo das ist es... gestern musste ich fhem neustarten. Was passiert dann? Hätte ich dann die Timer neu setzen müssen?
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
Hallo CoolTux,
ich werde noch verrückt... aus irgendeinem Grund fahren die Rollos nicht in Day_Open wenn keiner Zu Hause ist (Residents="absent"). ASC_Mode_up steht auf "always" Was funkt mir denn da dazwischen.
Hier mal exemplarisch ein List eines Rollos
Internals:
DEF 65D43A
FUUID 5c45c50b-f33f-68da-7147-125c6a784f3a78e2
HM1_MSGCNT 74
HM1_RAWMSG 0501011E51A41065D43Axxxxxx06010000
HM1_RSSI -30
HM1_TIME 2019-10-15 22:00:37
HM2_MSGCNT 57
HM2_RAWMSG E65D43A,0000,5E54D0DA,FF,FFBF,51A41065D43Axxxxxx06010000
HM2_RSSI -65
HM2_TIME 2019-10-15 22:00:39
IODev HM1
LASTInputDev HM2
MSGCNT 131
NAME br_rollo
NOTIFYDEV global
NR 176
STATE zu
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:51 - t:10 s:65D43A d:xxxxxx 06010000
peerList vccu_schalter,
protEvt_AESCom-ok 17 last_at:2019-10-15 22:00:04
protLastRcv 2019-10-15 22:00:37
protRcv 62 last_at:2019-10-15 22:00:37
protResnd 1 last_at:2019-10-10 20:31:38
protSnd 59 last_at:2019-10-15 22:00:37
protState CMDs_done
rssi_HM1 cnt:24 min:-41 max:-38 avg:-39.24 lst:-39
rssi_at_HM1 cnt:57 min:-34 max:-29 avg:-31.38 lst:-30
rssi_at_HM2 cnt:57 min:-76 max:-62 avg:-66.89 lst:-65
READINGS:
2019-09-09 18:44:37 ASC_Enable on
2019-10-15 22:00:38 ASC_ShuttersLastDrive night close
2019-10-16 07:15:02 ASC_Time_DriveDown 16.10.2019 - 22:00
2019-10-16 07:15:02 ASC_Time_DriveUp 17.10.2019 - 07:15
2019-10-15 22:00:05 CommandAccepted yes
2019-02-28 10:55:18 D-firmware 2.11
2019-02-28 10:55:18 D-serialNr OEQ2282663
2019-04-26 20:52:45 PairedTo 0xxxxxxx
2019-02-28 10:55:32 R-driveDown 26 s
2019-02-28 10:55:32 R-driveTurn 0.5 s
2019-02-28 10:55:32 R-driveUp 27 s
2019-02-28 10:55:31 R-pairCentral 0xxxxxxx
2019-02-28 10:55:32 R-powerUpAction off
2019-04-23 18:36:16 R-sign on
2019-04-26 20:52:48 R-vccu_schalter-lgActionType jmpToTarget
2019-04-26 20:52:48 R-vccu_schalter-lgOnLevel 100 %
2019-04-26 20:52:48 R-vccu_schalter-shActionType jmpToTarget
2019-04-26 20:52:48 R-vccu_schalter-shOnLevel 100 %
2019-04-26 20:52:45 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:23 0C:23 15:FF 18:00
2019-04-26 20:52:46 RegL_01. 00:00 08:01 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:0E 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-04-26 20:52:48 RegL_03.vccu_schalter 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:52 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:63 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:52 8D:63 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:63 9F:00
2019-10-15 22:00:04 aesCommToDev ok
2019-10-15 22:00:05 aesKeyNbr 02
2019-10-09 10:25:05 associatedWith myASControl
2019-10-15 22:00:37 deviceMsg off (to vccu)
2019-10-15 22:00:37 level 0
2019-04-23 18:06:26 levelMissed desired:100
2019-10-15 22:00:37 motor stop:off
2019-10-15 22:00:37 pct 0
2019-10-10 20:31:20 peerList vccu_schalter,
2019-10-15 22:00:37 recentStateType info
2019-10-15 22:00:37 state off
2019-10-15 22:00:37 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 81
cSnd 11xxxxxx65D43A0201C8,11xxxxxx65D43A020100
dlvlCmd ++A011xxxxxx65D43A020100
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +65D43A,00,01,00
nextSend 1571169637.3032
prefIO
rxt 0
vccu vccu
p:
65D43A
00
01
00
mRssi:
mNo 51
io:
HM1:
-22
-22
HM2:
-65
-65
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HM1
flg A
ts 1571169637.14746
ack:
HASH(0x413d588)
518002xxxxxx65D43A00
rssi:
HM1:
avg -39.25
cnt 24
lst -39
max -38
min -41
at_HM1:
avg -31.3859649122807
cnt 57
lst -30
max -29
min -34
at_HM2:
avg -66.8947368421052
cnt 57
lst -65
max -62
min -76
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_BlockingTime_afterManual 20
ASC_BrightnessSensor ts_light
ASC_ComfortOpen_Pos 30
ASC_DriveUpMaxDuration 45
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Self_Defense_Mode gone
ASC_Shading_Angle_Left 75
ASC_Shading_Angle_Right 40
ASC_Shading_Direction 165
ASC_Shading_MinMax_Elevation 15
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 5
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 25000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 38000
ASC_Shading_WaitingPeriod 480
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 22:00
ASC_Time_Down_Late 23:30
ASC_Time_Up_Early 06:00
ASC_Time_Up_Late 07:15
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec br_tuer
ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed lastManual
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev HM1
IOgrp vccu
alexaName Rollo Büro
alexaRoom Büro
alias Rollo Büro
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon zu:fts_shutter_100 auf:fts_window_2w 1\d.*:fts_shutter_90 2\d.*:fts_shutter_80 3\d.*:fts_shutter_70 4\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_40 7\d.*:fts_shutter_30 8\d.*:fts_shutter_20 9\d.*:fts_shutter_10 \d.*:fts_shutter_90
eventMap on:auf stop:halt off:zu
expert 2_raw
firmware 2.11
genericDeviceType blind
group Rollläden
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,xxxxxx01,
room 02 Statusseite,10 Büro,Homekit
serialNr OEQ2282663
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
webCmd auf:stop:zu
Zitat von: xerion am 16 Oktober 2019, 08:19:21
Jo das ist es... gestern musste ich fhem neustarten. Was passiert dann? Hätte ich dann die Timer neu setzen müssen?
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
Um genau zu wissen ob der Brightness schon Nacht registriert hat oder halt Tag werden interne Einträge gesetzt. Per default nach einem neustart wird das so gesetzt das Tag erkannt wird. Geht leider nicht anders.
Zitat von: CoolTux am 21 September 2019, 13:14:48
Jetzt verstehe ich erst was Du meinst. Das Attribut gibt es bei Dir gar nicht mehr. Oder besser die Attribute. Sie werden anscheinend nicht in dem Attribut userattr gesetzt. Das ist mehr wir seltsam.
Werden nach einem Start bei Dir die Timer gesetzt? Steht bei Dir im ASC state created new drive timer?
Hallo CoolTux,
vielen Dank erstmal für die viele Mühe und Zeit die Du schon in das Modul investiert hast. Scheint aber vielen FHEM-Usern bis dato gefehlt zu haben - wie auch mir...
Meine Attribute ASC_Up und ASC_Down in den Rollo-Devices sind auch regelmäßig weg nach einem Neustart und ich habe kein event-on-.... im ASC-Device gesetzt, welches ich löschen könnte. Was kann ich noch tun?
Zitat von: trabantp60 am 17 Oktober 2019, 09:54:58
Hallo CoolTux,
vielen Dank erstmal für die viele Mühe und Zeit die Du schon in das Modul investiert hast. Scheint aber vielen FHEM-Usern bis dato gefehlt zu haben - wie auch mir...
Meine Attribute ASC_Up und ASC_Down in den Rollo-Devices sind auch regelmäßig weg nach einem Neustart und ich habe kein event-on-.... im ASC-Device gesetzt, welches ich löschen könnte. Was kann ich noch tun?
Du verwendest die aktuelle 0.6.33er Version?
Jawohl
Zeig mal bitte ein list -r vom ASC Device
Ich hoffe, dass ist der/die/das list -r was Du meinst:
define Rollladensteuerung AutoShuttersControl
attr Rollladensteuerung ASC_autoShuttersControlComfort on
attr Rollladensteuerung ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
attr Rollladensteuerung ASC_brightnessDriveUpDown 30:30
attr Rollladensteuerung ASC_debug 1
attr Rollladensteuerung ASC_expert 1
attr Rollladensteuerung ASC_residentsDev RR_STATUS
attr Rollladensteuerung ASC_tempSensor HST_UG_HEIZUNGSSTEUERUNG:Temp.Aussen
attr Rollladensteuerung ASC_twilightDevice ASTRODATEN_EICHENSTRASSE
attr Rollladensteuerung DbLogExclude .*
attr Rollladensteuerung devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
attr Rollladensteuerung icon fts_shutter_automatic
attr Rollladensteuerung room 70_FENSTER
attr Rollladensteuerung verbose 5
setstate Rollladensteuerung manual
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:21:33 .monitoredDevs {"FK_EG_KUECHE":{"RL_EG_KUECHE":"ASC_WindowRec"},"FK_EG_SPEISEKAMMER":{"RL_EG_SPEISEKAMMER":"ASC_WindowRec"},"FK_EG_WZ_FENSTER_STRUCTURE":{"RL_EG_STUBE_FENSTER":"ASC_WindowRec"},"FK_EG_TREPPE":{"RL_EG_TREPPE":"ASC_WindowRec"},"ASTRODATEN_EICHENWEG3":{"Rollladensteuerung":"ASC_twilightDevice"},"FK_OG_HANNA":{"RL_OG_ZIMMER_HANNA":"ASC_WindowRec"},"FK_EG_KINDERZIMMER":{"RL_EG_KINDERZIMMER":"ASC_WindowRec"},"OUT_BRIGHTNESSSENSOR":{"RL_EG_KINDERZIMMER":"ASC_BrightnessSensor","RL_EG_STUBE_FENSTER":"ASC_BrightnessSensor","RL_EG_TOILETTE":"ASC_BrightnessSensor","RL_OG_SCHLAFZIMMER":"ASC_BrightnessSensor","RL_EG_VORHAUS":"ASC_BrightnessSensor","RL_OG_ZIMMER_HANNA":"ASC_BrightnessSensor","RL_EG_KUECHE":"ASC_BrightnessSensor","RL_OG_BAD":"ASC_BrightnessSensor","RL_OG_BALKON":"ASC_BrightnessSensor","RL_EG_TREPPE":"ASC_BrightnessSensor","RL_EG_SPEISEKAMMER":"ASC_BrightnessSensor","RL_EG_STUBE_TUER":"ASC_BrightnessSensor"},"RR_STATUS":{"Rollladensteuerung":"ASC_residentsDev"},"FK_EG_TOILETTE":{"RL_EG_TOILETTE":"ASC_WindowRec"},"TK_EG_WZ_TERRASSENTUER_TUERGRIFF":{"RL_EG_STUBE_TUER":"ASC_WindowRec"},"FK_EG_VORHAUS":{"RL_EG_VORHAUS":"ASC_WindowRec"},"FK_OG_SCHLAFZIMMER":{"RL_OG_SCHLAFZIMMER":"ASC_WindowRec"},"TK_OG_BALKON":{"RL_OG_BALKON":"ASC_WindowRec"}}
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:28:03 RL_EG_KINDERZIMMER_PosValue 0
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:45 RL_EG_KINDERZIMMER_lastPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_EG_KINDERZIMMER_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:12:02 RL_EG_KUECHE_PosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:46 RL_EG_KUECHE_lastPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_EG_KUECHE_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:28:01 RL_EG_SPEISEKAMMER_PosValue 0
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:46 RL_EG_SPEISEKAMMER_lastPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_EG_SPEISEKAMMER_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:28:02 RL_EG_STUBE_FENSTER_PosValue 0
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:45 RL_EG_STUBE_FENSTER_lastPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_EG_STUBE_FENSTER_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:12:02 RL_EG_STUBE_TUER_PosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:46 RL_EG_STUBE_TUER_lastDelayPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 07:37:07 RL_EG_STUBE_TUER_lastPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_EG_STUBE_TUER_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 19:27:24 RL_EG_TOILETTE_PosValue 20
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:46 RL_EG_TOILETTE_lastPosValue 0
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_EG_TOILETTE_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:28:04 RL_EG_TREPPE_PosValue 0
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:46 RL_EG_TREPPE_lastPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_EG_TREPPE_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:28:03 RL_EG_VORHAUS_PosValue 0
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:46 RL_EG_VORHAUS_lastPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_EG_VORHAUS_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:28:03 RL_OG_BAD_PosValue 0
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:46 RL_OG_BAD_lastPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_OG_BAD_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:28:10 RL_OG_BALKON_PosValue 0
setstate Rollladensteuerung 2019-10-16 08:30:01 RL_OG_BALKON_lastDelayPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:46 RL_OG_BALKON_lastPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_OG_BALKON_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:12:03 RL_OG_SCHLAFZIMMER_PosValue 40
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:46 RL_OG_SCHLAFZIMMER_lastPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_OG_SCHLAFZIMMER_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:12:03 RL_OG_ZIMMER_HANNA_PosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:46 RL_OG_ZIMMER_HANNA_lastPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_OG_ZIMMER_HANNA_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-09 09:58:24 ascEnable on
setstate Rollladensteuerung 2019-09-25 11:17:01 controlShading on
setstate Rollladensteuerung 2019-09-25 11:12:20 hardLockOut on
setstate Rollladensteuerung 2019-10-15 10:03:19 partyMode off
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 06:34:33 room_SELVECommeo RL_EG_KINDERZIMMER,RL_EG_KUECHE,RL_EG_SPEISEKAMMER,RL_EG_STUBE_FENSTER,RL_EG_STUBE_TUER,RL_EG_TOILETTE,RL_EG_TREPPE,RL_EG_VORHAUS,RL_OG_BAD,RL_OG_BALKON,RL_OG_SCHLAFZIMMER,RL_OG_ZIMMER_HANNA
setstate Rollladensteuerung 2019-09-25 11:12:28 selfDefense on
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 19:27:24 state manual
setstate Rollladensteuerung 2019-09-25 11:12:45 sunriseTimeWeHoliday on
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 06:34:33 userAttrList rolled out
komisch da fehlt ein verstecktes Reading. Sehr seltsam. Ich muss da noch mal schauen
Zitataus irgendeinem Grund fahren die Rollos nicht in Day_Open wenn keiner Zu Hause ist (Residents="absent"). ASC_Mode_up steht auf "always" Was funkt mir denn da dazwischen.
Ich möchte nochmal verstehen, was das morgendliche Öffnen der Rollos verhindert. Leider habe ich kein Debug, den lasse ich heute Nacht mal laufen.
Könnte es SelfDefence sein? Dürfte aber nicht sein da ich das auf "gone" gestellt habe. Meine Abwesenheit habe ich bereits auf englisch umgestellt??
Hast du noch einen Tipp für mich?
Zitat von: Borkk am 18 Oktober 2019, 08:55:40
Ich möchte nochmal verstehen, was das morgendliche Öffnen der Rollos verhindert. Leider habe ich kein Debug, den lasse ich heute Nacht mal laufen.
Könnte es SelfDefence sein? Dürfte aber nicht sein da ich das auf "gone" gestellt habe. Meine Abwesenheit habe ich bereits auf englisch umgestellt??
Hast du noch einen Tipp für mich?
hast Du selfDefense_exclude on gesetzt bei den die nicht fahren. Da ist noch ein Bug drin.
In den Rollladen_Devices ist "ASC_Self_Defense_Exclude" überall auf "off" aber im ASC-Device steht "selfDefense" auf "on"
Zitat von: trabantp60 am 18 Oktober 2019, 12:56:12
In den Rollladen_Devices ist "ASC_Self_Defense_Exclude" überall auf "off" aber im ASC-Device steht "selfDefense" auf "on"
Sorry meine letzte Aussage bezog sich auf den User Borkk
Bei Dir muss ich noch etwas schauen
Zitat von: CoolTux am 18 Oktober 2019, 12:59:17
Sorry meine letzte Aussage bezog sich auf den User Borkk
Bei Dir muss ich noch etwas schauen
Hallo CoolTux,
Defence:Mode ist "gone" und Defence_Exclude ist "off". Dann müsste doch ein Rollo bei Mode_up "always" und Residents "absent" trotzdem fahren. (ich habe weiter oben bei meiner ersten Frage in List gepostet)
Ich hatte den Defence_Mode mal so verstanden, das er Rollos schliesst wenn man das Haus verlässt und ein Fenster offen steht. Du hast aber geschrieben:
ZitatSelfDefense greift auch bei Fenster zu wenn zum Beispiel auf absent eingestellt ist.
Dadurch hast du den Sinn gekillt und SelfDefence ist nutzlos. Ich will ja nicht immer, das wenn man Absent ist, alle Rollos runter fahren Ich möchte aber Sicherheit haben, das alle Rollos im Sinne SelfDefence überwacht werden. Wenn man DefenceMode auf Gone stellt, ist im eigentlichen Fall (nämlich das offene Fenster) der Zeitraum zu lange bis der Rollo zu geht. Lässt sich Self Defence auf offen Fenster beschränken?
Ich möchte erreichen, das die Rollos
nur in Abhängigkeit von ASC_Mode_up und der Zeit morgens fahren. Abends beim runter fahren klappt es einwandfrei.
Bei SelfDefense gone wird bei offenen Fenstern auch sofort das Rollo geschlossen. Das andere bezieht sich nur auf nicht geöffnete Fenster.
Hallo miteinander,
seit ein paar Tagen nutze ich das ASC-Modul und es ist wirklich sehr umfangreich. Aber das ist dann auch das Problem, es erschliessen sich viele Dinge nicht sofort und ja es erfordert einen sehr hohen Einarbeitungsaufwand. Die Suche hier im Forum ist jetzt auch nicht gerade hilfreich, bei inzwischen 200 Seiten Funktionsumfang.
Nun eine Anfängerfrage, die bestimmt schon des öfteren gestellt wurde: Ich möchte die Rolladen zu einer bestimmten Zeit abhängig vom Sonnenuntergang in eine bestimmte Position fahren. Das mache ich mit ASC_autoAstroModeEvening, ASC_autoAstroModeEveningHorizon. Mit ASC_Closed_Pos kann ich dann einstellen, dass sich der Rolladen nicht vollständig schliesst, z.B. bei 80 eben nur 80%. Nun würde ich gern den Rolladen 22.00 Uhr dann vollständig runterfahren. Vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen?
Und gibt es ausser der Commandref und dem Wiki irgendeine Dokumentation mit Beispielen.
Vielen Dank schon mal im voraus, Gruß Bernd
Hallo Bernd,
ASC_Closed_Pos bedeutet geschlossen. Nicht 80%. Bitte verwende hier den Wert der das Rollo komplett schließt.
Es gibt PrivacyDownTime und PrivacyDown_Pos damit kannst du bei Astro festlegen wie viel Sekunden vor dem Astro schließen das Rollo auf welche Position fahren soll.
Hallo,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Was ich möchte, ist aber, dass sich der Rolladen zur Astrozeit auf eine Position < 100 bewegt. Und er soll erst später zu einer festgesetzten Zeit vollständig runtergefahren werden. Z.B. Rolladen fährt zum Sonnenuntergang auf 70% runter und um 22.00 Uhr dann auf 100%. Das ist nach meinem Verständnis jetzt noch nicht so implementiert. Äquivalent wäre das am Morgen sinnvoll, Rolladen fährt zu einer festgelegten Zeit um 30% rauf und zur Astrozeit dann vollständig. Z.B. Um 06.00 Uhr fährt er 30% hoch und bei Sonnenaufgang dann vollständig.
Viele Grüße
Bernd
Sowas kann das ASC Modul nicht.
Und wäre es möglich, dass es das in Zukunft kann? Das wäre wirklich eine super Sache. Ich kann das natürlich auch selber machen, aber wenn es nun schon einmal das Modul gibt, dann wäre es doch schön und praktisch, wenn man das darüber lösen könnte.
Du kannst hier (https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/issues) sehr gerne einen Feature Request einstellen.
Grüße
Ok. Danke. Mache ich.
Gruß Bernd
Zitat von: CoolTux am 18 Oktober 2019, 14:29:29
Bei SelfDefense gone wird bei offenen Fenstern auch sofort das Rollo geschlossen. Das andere bezieht sich nur auf nicht geöffnete Fenster.
Das erklärt aber nicht das morgens die Rollos nicht hochfahren wenn Residents "absent" ist und beim Rollo Defence_Mode "gone" eingestellt ist.
Ich würde mir als Defence_Mode noch einen "only open" wünschen. Also einen Mode der SelfDefence nur bei offenen bzw. geklappten Fenstern anspringen lässt.
Zitat von: Borkk am 18 Oktober 2019, 22:03:50
Das erklärt aber nicht das morgens die Rollos nicht hochfahren wenn Residents "absent" ist und beim Rollo Defence_Mode "gone" eingestellt ist.
Ich würde mir als Defence_Mode noch einen "only open" wünschen. Also einen Mode der SelfDefence nur bei offenen bzw. geklappten Fenstern anspringen lässt.
Das schaue ich mir an. Aber ich glaube mich zu erinnern das die Rollos gar nicht hoch fahren wenn Residents absenr und selfDefense aktiv. Also generell aktiv. Aber ich schaue.
Zitat von: CoolTux am 18 Oktober 2019, 22:44:52
Das schaue ich mir an. Aber ich glaube mich zu erinnern das die Rollos gar nicht hoch fahren wenn Residents absenr und selfDefense aktiv. Also generell aktiv. Aber ich schaue.
Super, Danke.
Zitat von: CoolTux am 18 Oktober 2019, 22:44:52
Das schaue ich mir an. Aber ich glaube mich zu erinnern das die Rollos gar nicht hoch fahren wenn Residents absenr und selfDefense aktiv. Also generell aktiv. Aber ich schaue.
Moin, ich habe heute Morgen (während DayOpen Zeit) mal einen Debug mitlaufen lassen, darin ist aber ausser den Meldungen zu Beschattung nichts zu sehen. Die Rollos sind nicht hochgefahren. Ich werde nun SelfDefence abschalten,Schade.
Bitte überdenke bei Gelegenheit mal die Wirkungsweise von SelfDefence.
Ich bin der Meinung das eine Automatisierung 3 Dinge leisten sollte.
1.) Wiederkehrende Abläufe automatisieren -> z.B. Fahren der Rollos morgens und Abends
2.) Abläufe nach klaren Abhängigkeiten ausführen z.B. z.B die Beschattung oder Lüften
3.) Fehler oder Nachlässigkeiten der Bewohner soweit möglich abfedern z.B. Ich verlasse das Haus und vergessen ein Fenster zu schliessen
Wenn ich in Urlaub fahre und möchte das alle Rollos zu sind und bleiben, dann würde ich ASC ausschalten und alle Rollos manuell schliessen, fertig. Das muss nicht ASC nach 48h (Zeit bis gone) machen. Ich glaube auch das die wenigsten immer alle Rollos schliessen wenn sie mal eben einkaufen also absent sind.
Meiner Meinung nach, sollte SelfDefence so konfiguriert werden können das es
NUR bei Absent
UND offenem Fenster greift. z.B. mit einem DefenceMode "open only". Im Augenblick verhindert scheinbar ein aktiviertes SelfDefence das Fahren am Morgen wenn keiner Zu Hause ist komplett,
Zitat von: Borkk am 19 Oktober 2019, 10:30:06
Moin, ich habe heute Morgen (während DayOpen Zeit) mal einen Debug mitlaufen lassen, darin ist aber ausser den Meldungen zu Beschattung nichts zu sehen. Die Rollos sind nicht hochgefahren. Ich werde nun SelfDefence abschalten,Schade.
Bitte überdenke bei Gelegenheit mal die Wirkungsweise von SelfDefence.
Ich bin der Meinung das eine Automatisierung 3 Dinge leisten sollte.
1.) Wiederkehrende Abläufe automatisieren -> z.B. Fahren der Rollos morgens und Abends
2.) Abläufe nach klaren Abhängigkeiten ausführen z.B. z.B die Beschattung oder Lüften
3.) Fehler oder Nachlässigkeiten der Bewohner soweit möglich abfedern z.B. Ich verlasse das Haus und vergessen ein Fenster zu schliessen
Wenn ich in Urlaub fahre und möchte das alle Rollos zu sind und bleiben, dann würde ich ASC ausschalten und alle Rollos manuell schliessen, fertig. Das muss nicht ASC nach 48h (Zeit bis gone) machen. Ich glaube auch das die wenigsten immer alle Rollos schliessen wenn sie mal eben einkaufen also absent sind.
Meiner Meinung nach, sollte SelfDefence so konfiguriert werden können das es NUR bei Absent UND offenem Fenster greift. z.B. mit einem DefenceMode "open only". Im Augenblick verhindert scheinbar ein aktiviertes SelfDefence das Fahren am Morgen wenn keiner Zu Hause ist komplett,
Ich verstehe Dein Anliegen. Und wie Du schon richtig geschrieben hast
Zitat
Wenn ich in Urlaub fahre und möchte das alle Rollos zu sind und bleiben, dann würde ich ASC ausschalten und alle Rollos manuell schliessen, fertig.
Andere User wollten es gerne anders haben.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 19 Oktober 2019, 11:37:46
Ich verstehe Dein Anliegen. Und wie Du schon richtig geschrieben hast, Andere User wollten es gerne anders haben.
Grüße
Ok, scheinbar bin ich so exotisch das ich hier keine Unterstützer habe :-(. Ich hatte sie beim Thema ComfortOpen, das hat aber auch nichts genützt. Mein Issue wurde auch nicht bearbeitet. Meinungen von anderen Usern habe ich zu meinem Aktuellen Thema noch nicht gelesen... Mein Wunsch würde ja auch keinem User was weg nehmen...
Sorry wenn ich etwas enttäuscht klinge, aber ich kämpfe mit dem Modul von Anfang an und habe beim Auffinden einiger Bugs unterstützt, ich habe (wie ich meine) einige sinnvolle Vorschläge gemacht . Wie z.B. 2 Beschattung Pos., das nach dem Lüften der Rollo zu geht und nicht open oder in LastManual, und eben das SelfDefence nur bei Offenen Fenster greift. Es gibt noch weitere Themen einige kamen im Verlauf auch von den "anderen" Usern. Ist auch manchmal frustrierend, wenn meine Postings einfach unkommentiert durchlaufen. Keine Ahnung ob ich hier mal was falsch gemacht habe.
Naja. ich werde die Entwicklung weiter verfolgen aber im Augenblick werde ich ASC eher abschalten und meine alten Notifys wieder aktivieren. Wirklich Top ist die Beschattungsfunktion aber die brauche ich erst wieder im Frühling. Mal sehen wo das Modul dann steht und was die "anderen" User draus gemacht haben. ;-)
Hi,
sorry ich bin es nochmal... Nur zur Info. Ich hatte gestern SelfDefence zentral abgeschaltet und heute morgen sind alle Rollos, trotz Residents "absent"mit "Day open" hoch gefahren.
Ich habe mal alle Funktionen von SelfDefence durchgetestet, scheinbar ist es nicht so wie du sagst.
Folgende Situationen habe ich bei aktiven SelfDefence und bei einem Rollo Defence_Mode "absent" getestet:
RESIDENTS = absent / Tür geschlossen / --> Rollo fährt nicht runter
RESIDENTS = absent / Tür offen / --> Rollo fährt runter
Genau so würde ich es auch erwarten. Bleibt also im Grunde nur die Problematik, warum die Rollos morgens nicht fahren nur weil im ASC Modul SelfDefence aktiv ist und Residents=absent ist.
Ein Wort noch zum ComfortOpen (wir hatten das schon mal vor ein Paar Wochen) um zu erreichen, das meine geschlossen Rollos nach dem Lüften wieder zu gehen und nicht hoch fahren, hattest du mir empfohlen bei "ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed" "LastManuel" einzutragen. Das sorgt aber nun dafür, das wenn eine Tür oder ein Fenster bei eigentlich seit morgens offenem Rollo, tagsüber mal geöffnet wird, fährt der Rollo nach dem schliessen runter weil ASC wohl noch ein altes "lastManual" von vor x Tagen gespeichert hat. Wie kann ich denn erreichen das ein geschlossner Rollo nach dem Lüften wieder zu geht? Das war schon mal so implementiert!?!?
Ich hab schon verstanden das die anderen User es so wollen, aber zumindest in dem Punkt waren viele hier im Board meiner Meinung. Und ich frage mich warum man in ASC eine Lüften Pos. konfiguriert die bei geschlossenem Rolle greift um danach den Rollo ganz hoch zu fahren. Es gab doch einen Grund warum der Rollo vorher zu war.
Bitte verstehe mich nicht falsch in respektiere deine Arbeit und du machst hier einen mega Job, nur leider bekomme es nicht mehr so konfiguriert wie es mal mit der 0.6.19 gelaufen ist.
Zitat von: Borkk am 20 Oktober 2019, 18:11:02
Folgende Situationen habe ich bei aktiven SelfDefence und bei einem Rollo Defence_Mode "absent" getestet:
RESIDENTS = absent / Tür geschlossen / --> Rollo fährt nicht runter
RESIDENTS = absent / Tür offen / --> Rollo fährt runter
Genau so würde ich es auch erwarten. Bleibt also im Grunde nur die Problematik, warum die Rollos morgens nicht fahren nur weil im ASC Modul SelfDefence aktiv ist und Residents=absent ist.
Wenn dem in der Tat so ist dann ist da ein Fehler. Laut Commandref soll (per default) nach 5 Minuten Abwesenheit alle Rollos bei SelfDefense on und SelfDefense_Mode absent runter fahren.
Muss ich da jetzt noch mal prüfen oder hast Du die Commandref da nur falsch verstanden?
Zitat von: Borkk am 20 Oktober 2019, 18:11:02
Ein Wort noch zum ComfortOpen (wir hatten das schon mal vor ein Paar Wochen) um zu erreichen, das meine geschlossen Rollos nach dem Lüften wieder zu gehen und nicht hoch fahren, hattest du mir empfohlen bei "ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed" "LastManuel" einzutragen. Das sorgt aber nun dafür, das wenn eine Tür oder ein Fenster bei eigentlich seit morgens offenem Rollo tagsüber mal geöffnet wird, fährt der Rollo nach dem schliessen runter weil ASC wohl noch ein altes "lastManual" von vor x Tagen gespeichert hat. Wie kann ich denn erreichen das ein geschlossner Rollo nach dem Lüften wieder zu geht? Das war schon mal so implementiert!?!?
Ich hab schon verstanden das die anderen User es so wollen, aber zumindest in dem Punkt waren viele hier im Board meiner Meinung. Und ich frage mich warum man in ASC eine Lüften Pos. konfiguriert die bei geschlossenem Rolle greift um danach den Rollo ganz hoch zu fahren. Es gab doch einen Grund warum der Rollo vorher zu war.
Keine Ahnung ob ich da was anders verstehe. Der Grund warum die Rollos zu fahren ist das entweder Nacht war oder jemand sich schlafen gelegt hat. So war es zu mindestens mal konzipiert. Wenn man dann das Fenster auf macht fährt das Rollo hoch. Entweder ein bisschen zum lüften oder ein bisschen mehr um die Nachbarn um Ruhe zu bitten. In beiden fällen fährt das Rollo wieder runter wenn noch Nacht ist oder hoch wenn in der Zwischenzeit Tag geworden ist. So war es mal gedacht und in meinen Augen auch Sinnvoll.
100 User 200 andere Meinungen, so ist das und ich komme damit klar. Nur muss ich nicht jeder Meinung bezüglich des Modules zustimmen.
Leider bin ich noch nicht dazu gekommen mir das Thema mit den fahren oder nicht fahren an zu schauen. Kann mich aber erinnern das der Wunsch war und es auch für Sinnvoll erachtet wurde das die Rollos sich nicht bewegen wenn die Leute nicht zu Hause sind und SelfDefense aktiv ist.
Ich denke aber auch das ich hier eine Einschränkung machen sollte und das sich dieses Verhalten lediglich auf "gone" beziehen sollte und nicht auf ein einfaches "absent".
Ich brauche aber etwas Zeit. Aktuell bin ich mit anderen Dingen sehr stark beansprucht.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 20 Oktober 2019, 20:03:49
Wenn dem in der Tat so ist dann ist da ein Fehler. Laut Commandref soll (per default) nach 5 Minuten Abwesenheit alle Rollos bei SelfDefense on und SelfDefense_Mode absent runter fahren.
Muss ich da jetzt noch mal prüfen oder hast Du die Commandref da nur falsch verstanden?
Ok, das muss ich nochmal Testen, ich habe keine 5 Min gewartet. Aber wenn ich das richtig verstehe könnte ich in "ASC_Self_Defense_AbsentDelay" 9999 eintragen, um ein unnötiges Schließen der Rollos bei geschlossenem Fenster zu verhindern. Ein entsprechender DefenceMode wäre natürlich schicker.
Zitat von: CoolTux am 20 Oktober 2019, 20:03:49
Keine Ahnung ob ich da was anders verstehe. Der Grund warum die Rollos zu fahren ist das entweder Nacht war oder jemand sich schlafen gelegt hat. So war es zu mindestens mal konzipiert. Wenn man dann das Fenster auf macht fährt das Rollo hoch. Entweder ein bisschen zum lüften oder ein bisschen mehr um die Nachbarn um Ruhe zu bitten. In beiden fällen fährt das Rollo wieder runter wenn noch Nacht ist oder hoch wenn in der Zwischenzeit Tag geworden ist. So war es mal gedacht und in meinen Augen auch Sinnvoll.
100 User 200 andere Meinungen, so ist das und ich komme damit klar. Nur muss ich nicht jeder Meinung bezüglich des Modules zustimmen.
Das ist natürlich richtig. es ist dein Modul! Nur leider bekomme ich die sinnvolle Funktion in der Nacht nicht ohne das für mich ungewollte Verhalten am Tag. Wenn ich tagsüber einen Rollo schließe hat es schon einen Grund (Jemand schläft z.b.) und ich würde gerne die gleiche Funktion mit dem Lüften nutzen wie am Abend. Wenn ich den Rollo ganz öffnen will, kann ich ja auf den Taster drücken. Den gibts ja auch noch. Ich sage ja nicht das die Funktion mit dem kompletten öffnen falsch ist, aber man kann es nicht auswählen.
Zitat von: CoolTux am 20 Oktober 2019, 20:03:49
Leider bin ich noch nicht dazu gekommen mir das Thema mit den fahren oder nicht fahren an zu schauen. Kann mich aber erinnern das der Wunsch war und es auch für Sinnvoll erachtet wurde das die Rollos sich nicht bewegen wenn die Leute nicht zu Hause sind und SelfDefense aktiv ist.
Ich denke aber auch das ich hier eine Einschränkung machen sollte und das sich dieses Verhalten lediglich auf "gone" beziehen sollte und nicht auf ein einfaches "absent".
Ich brauche aber etwas Zeit. Aktuell bin ich mit anderen Dingen sehr stark beansprucht.
Ich würde mir wünschen, das auch bei aktiven SelfDefence das Attribut ASD_Mode_up seine Gültigkeit hat. Schliesslich kann man ja dort schon pro Rollo einstellen, ob er morgens nur dann fährt, wenn jemand zu Hause ist.
Sorry wenn ich hier etwas energischer klinge aber meine bessere Hälfte hat es langsam satt, das sie auf einmal im Dunkeln sitzt weil alle Rollos zu gehen wenn ich zur Arbeit gehe (mittlerweile gelöst) oder das Rollos einfach zu gehen, wenn Sie vom Blumengießen zurück in die Wohnung geht (das Problem mit dem lastManual) oder das wenn sie ein Mittagsschlaf macht und das Fenster schließt weil es zu kalt wird, dann der Rollo ungewollt ganz hoch fährt usw. Das ich mit solchen Handlungen hier eine Ausnahme bin habe ich verstanden. Nur noch eine generelle Anmerkung, vielleicht nutzt jemand in einem freistehendem Haus auf dem Land seine Rollos anders als jemand mit einer Wohnung im xten Stock in der Stadt.
Mach dir keinen Stress :-)
Ich bin jetzt drauf gekommen, wann die Timer nicht angelegt werden.
Das passiert bei mir immer nachdem ich die fhem.cfg übers Webinterface bearbeitet hab. Danach fehlen diese beim AutoShuttersControl
Hi Alex76,
wenn ich dir einen Tipp geben darf lass das editieren der fhem.cfg bleiben, das führt nur Probleme mit sich. Hab ich früher auch gemacht weil ich das immer schön strukturieren wollte, musste das dann auch erst lernen da ich ständig Probleme hatte deswegen. Werden dir auch die meisten hier im forum raten.
Gruß Markus
Zitat von: Borkk am 18 Oktober 2019, 22:03:50
Das erklärt aber nicht das morgens die Rollos nicht hochfahren wenn Residents "absent" ist und beim Rollo Defence_Mode "gone" eingestellt ist.
Ich würde mir als Defence_Mode noch einen "only open" wünschen. Also einen Mode der SelfDefence nur bei offenen bzw. geklappten Fenstern anspringen lässt.
Ich habe in der aktuellen Developer Version es so gemacht das bei SelfDefense gone und Residents absent die Rollos dennoch in die Nacht und Tag Fahrten laufen. Es wid also morgens geöffnet und Abends geschlossen.
Zitat von: Borkk am 21 Oktober 2019, 00:04:10
Das ist natürlich richtig. es ist dein Modul! Nur leider bekomme ich die sinnvolle Funktion in der Nacht nicht ohne das für mich ungewollte Verhalten am Tag. Wenn ich tagsüber einen Rollo schließe hat es schon einen Grund (Jemand schläft z.b.) und ich würde gerne die gleiche Funktion mit dem Lüften nutzen wie am Abend. Wenn ich den Rollo ganz öffnen will, kann ich ja auf den Taster drücken. Den gibts ja auch noch. Ich sage ja nicht das die Funktion mit dem kompletten öffnen falsch ist, aber man kann es nicht auswählen.
Sorry für die späte Antwort.
Wenn jemand schläft musst Du das Rollo gar nicht alleine schließen. Sofern der Schlaf im der Person zugeordneten Raum statt findet reicht es diese Person per Roommate schlafen zu legen und das Verhalten des Rollos sollte eins zu eins wie bei Nacht sein.
Zitat von: Borkk am 21 Oktober 2019, 00:04:10
Ich würde mir wünschen, das auch bei aktiven SelfDefence das Attribut ASD_Mode_up seine Gültigkeit hat. Schliesslich kann man ja dort schon pro Rollo einstellen, ob er morgens nur dann fährt, wenn jemand zu Hause ist.
Wie gesagt habe ich in der aktuellen Developer es so gemacht das bei absent der Residents das SelfDefense im gone Mode nicht Einfluss nimmt auf die Abend und Tag Fahrt.
Bezüglich des Verhaltens des Rollos beim schließen des Fensters würde mich interessieren was Du Dir da genau vor stellst. Ich würde da jetzt noch ein none beim Attribut "ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed" machen. Da würde dann absolut gar nichts passieren am Tag.
Grüße
Wer Interesse daran hat sich mit mir im persönlichen Gespräch über ASC zu unterhalten, der kann mich am 02.11.2019 in Hamburg treffen
Näheres dazu hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,47280.msg983828.html#msg983828)
Grüße
Zitat von: trabantp60 am 17 Oktober 2019, 20:15:06
Ich hoffe, dass ist der/die/das list -r was Du meinst:
define Rollladensteuerung AutoShuttersControl
attr Rollladensteuerung ASC_autoShuttersControlComfort on
attr Rollladensteuerung ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
attr Rollladensteuerung ASC_brightnessDriveUpDown 30:30
attr Rollladensteuerung ASC_debug 1
attr Rollladensteuerung ASC_expert 1
attr Rollladensteuerung ASC_residentsDev RR_STATUS
attr Rollladensteuerung ASC_tempSensor HST_UG_HEIZUNGSSTEUERUNG:Temp.Aussen
attr Rollladensteuerung ASC_twilightDevice ASTRODATEN_EICHENSTRASSE
attr Rollladensteuerung DbLogExclude .*
attr Rollladensteuerung devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
attr Rollladensteuerung icon fts_shutter_automatic
attr Rollladensteuerung room 70_FENSTER
attr Rollladensteuerung verbose 5
setstate Rollladensteuerung manual
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:21:33 .monitoredDevs {"FK_EG_KUECHE":{"RL_EG_KUECHE":"ASC_WindowRec"},"FK_EG_SPEISEKAMMER":{"RL_EG_SPEISEKAMMER":"ASC_WindowRec"},"FK_EG_WZ_FENSTER_STRUCTURE":{"RL_EG_STUBE_FENSTER":"ASC_WindowRec"},"FK_EG_TREPPE":{"RL_EG_TREPPE":"ASC_WindowRec"},"ASTRODATEN_EICHENWEG3":{"Rollladensteuerung":"ASC_twilightDevice"},"FK_OG_HANNA":{"RL_OG_ZIMMER_HANNA":"ASC_WindowRec"},"FK_EG_KINDERZIMMER":{"RL_EG_KINDERZIMMER":"ASC_WindowRec"},"OUT_BRIGHTNESSSENSOR":{"RL_EG_KINDERZIMMER":"ASC_BrightnessSensor","RL_EG_STUBE_FENSTER":"ASC_BrightnessSensor","RL_EG_TOILETTE":"ASC_BrightnessSensor","RL_OG_SCHLAFZIMMER":"ASC_BrightnessSensor","RL_EG_VORHAUS":"ASC_BrightnessSensor","RL_OG_ZIMMER_HANNA":"ASC_BrightnessSensor","RL_EG_KUECHE":"ASC_BrightnessSensor","RL_OG_BAD":"ASC_BrightnessSensor","RL_OG_BALKON":"ASC_BrightnessSensor","RL_EG_TREPPE":"ASC_BrightnessSensor","RL_EG_SPEISEKAMMER":"ASC_BrightnessSensor","RL_EG_STUBE_TUER":"ASC_BrightnessSensor"},"RR_STATUS":{"Rollladensteuerung":"ASC_residentsDev"},"FK_EG_TOILETTE":{"RL_EG_TOILETTE":"ASC_WindowRec"},"TK_EG_WZ_TERRASSENTUER_TUERGRIFF":{"RL_EG_STUBE_TUER":"ASC_WindowRec"},"FK_EG_VORHAUS":{"RL_EG_VORHAUS":"ASC_WindowRec"},"FK_OG_SCHLAFZIMMER":{"RL_OG_SCHLAFZIMMER":"ASC_WindowRec"},"TK_OG_BALKON":{"RL_OG_BALKON":"ASC_WindowRec"}}
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:28:03 RL_EG_KINDERZIMMER_PosValue 0
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:45 RL_EG_KINDERZIMMER_lastPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_EG_KINDERZIMMER_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:12:02 RL_EG_KUECHE_PosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:46 RL_EG_KUECHE_lastPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_EG_KUECHE_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:28:01 RL_EG_SPEISEKAMMER_PosValue 0
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:46 RL_EG_SPEISEKAMMER_lastPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_EG_SPEISEKAMMER_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:28:02 RL_EG_STUBE_FENSTER_PosValue 0
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:45 RL_EG_STUBE_FENSTER_lastPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_EG_STUBE_FENSTER_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:12:02 RL_EG_STUBE_TUER_PosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:46 RL_EG_STUBE_TUER_lastDelayPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 07:37:07 RL_EG_STUBE_TUER_lastPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_EG_STUBE_TUER_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 19:27:24 RL_EG_TOILETTE_PosValue 20
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:46 RL_EG_TOILETTE_lastPosValue 0
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_EG_TOILETTE_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:28:04 RL_EG_TREPPE_PosValue 0
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:46 RL_EG_TREPPE_lastPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_EG_TREPPE_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:28:03 RL_EG_VORHAUS_PosValue 0
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:46 RL_EG_VORHAUS_lastPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_EG_VORHAUS_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:28:03 RL_OG_BAD_PosValue 0
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:46 RL_OG_BAD_lastPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_OG_BAD_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:28:10 RL_OG_BALKON_PosValue 0
setstate Rollladensteuerung 2019-10-16 08:30:01 RL_OG_BALKON_lastDelayPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:46 RL_OG_BALKON_lastPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_OG_BALKON_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:12:03 RL_OG_SCHLAFZIMMER_PosValue 40
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:46 RL_OG_SCHLAFZIMMER_lastPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_OG_SCHLAFZIMMER_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:12:03 RL_OG_ZIMMER_HANNA_PosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 18:27:46 RL_OG_ZIMMER_HANNA_lastPosValue 100
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 09:25:43 RL_OG_ZIMMER_HANNA_nextAstroTimeEvent 17.10.2019 - 22:30
setstate Rollladensteuerung 2019-10-09 09:58:24 ascEnable on
setstate Rollladensteuerung 2019-09-25 11:17:01 controlShading on
setstate Rollladensteuerung 2019-09-25 11:12:20 hardLockOut on
setstate Rollladensteuerung 2019-10-15 10:03:19 partyMode off
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 06:34:33 room_SELVECommeo RL_EG_KINDERZIMMER,RL_EG_KUECHE,RL_EG_SPEISEKAMMER,RL_EG_STUBE_FENSTER,RL_EG_STUBE_TUER,RL_EG_TOILETTE,RL_EG_TREPPE,RL_EG_VORHAUS,RL_OG_BAD,RL_OG_BALKON,RL_OG_SCHLAFZIMMER,RL_OG_ZIMMER_HANNA
setstate Rollladensteuerung 2019-09-25 11:12:28 selfDefense on
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 19:27:24 state manual
setstate Rollladensteuerung 2019-09-25 11:12:45 sunriseTimeWeHoliday on
setstate Rollladensteuerung 2019-10-17 06:34:33 userAttrList rolled out
Hallo bitte Entschuldige, ich war da etwas unaufmerksam. Kannst Du das selbe bitte für ein Rollo machen welches von ASC gesteuert wird.
Ich suche nach einem versteckten Reading Namens .ASC_AttrUpdateChanges_AKTUELLEVERSION
Grüße
So soll es sein! Hier das list -r vom Küchenrollo:
define RL_EG_KUECHE SELVECommeo 5
attr RL_EG_KUECHE userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr RL_EG_KUECHE ASC 2
attr RL_EG_KUECHE ASC_BlockingTime_afterManual 20
attr RL_EG_KUECHE ASC_BrightnessSensor OUT_BRIGHTNESSSENSOR 30:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Closed_Pos 15
attr RL_EG_KUECHE ASC_Drive_Offset 3
attr RL_EG_KUECHE ASC_Mode_Down always
attr RL_EG_KUECHE ASC_Mode_Up always
attr RL_EG_KUECHE ASC_Open_Pos 100
attr RL_EG_KUECHE ASC_Pos_Reading position
attr RL_EG_KUECHE ASC_Self_Defense_Exclude off
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Direction 5
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 12.0
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Mode off
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Down_Early 16:00
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Down_Late 22:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_Early 05:00
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_Late 06:45
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Ventilate_Pos 15
attr RL_EG_KUECHE ASC_Ventilate_Window_Open on
attr RL_EG_KUECHE ASC_WindowRec FK_EG_KUECHE
attr RL_EG_KUECHE ASC_WindowRec_subType twostate
attr RL_EG_KUECHE DbLogExclude .*
attr RL_EG_KUECHE alias Rollladen Küche
attr RL_EG_KUECHE devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop position-100:fts_shutter_10:open position-90:fts_shutter_10:closed position-80:fts_shutter_20:closed position-70:fts_shutter_30:closed position-60:fts_shutter_40:closed position-50:fts_shutter_50:closed position-40:fts_shutter_60:open position-30:fts_shutter_70:open position-20:fts_shutter_80:open position-10:fts_shutter_90:open position-0:fts_shutter_100:closed
attr RL_EG_KUECHE room SELVECommeo
attr RL_EG_KUECHE type HomeKit
attr RL_EG_KUECHE webCmd up:stop:down:Pos1:Pos2:SavePos1:SavePos2:position
setstate RL_EG_KUECHE open
setstate RL_EG_KUECHE 2019-09-25 13:00:01 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.6.32 1
setstate RL_EG_KUECHE 2019-09-25 14:06:04 ASC_Enable on
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:18 ASC_ShuttersLastDrive day open
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 20:37:16 ASC_Time_DriveDown 25.10.2019 - 17:52
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 20:37:16 ASC_Time_DriveUp 25.10.2019 - 06:45
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:17 alarm
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 20:37:09 associatedWith Rollladensteuerung
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:17 automatic on
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:17 day_mode Tagmodus
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:17 drive Aktor ist gestoppt
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:17 flags 32
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:17 frost off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:13 last_drive drive-up
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:17 lost_gateway off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:17 lost_sensor off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:17 motor stop
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:17 obstacle off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:17 overload off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:17 pct 0
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:17 position 100
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:17 position_actual 100
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:01 position_desired 100
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:17 position_target 100
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:17 rain off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:17 signal off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:17 state open
setstate RL_EG_KUECHE 2019-09-23 19:40:35 target_position 0
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:17 unreachable off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:17 wind off
Du verwendest doch die 0.6.33 hattest Du geschrieben.
Interessanter Weise ist das entsprechende Reading von 0.6.32. Entweder hast Du die 32er oder er kann warum auch immer die neue nicht schreiben.
Naja, in den INTERNAL's steht:
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.33-s20325/2019-10-07 UNDER DEVELOP
Was kann ich tun?
Was steht beim Internal VERSION?
v0.6.33
Dann schreibt er das Reading nicht neu. Wann hast du das letzte mal ein Neustart gemacht und ist dieses Rollo auch noch in der ASC Steuerung enthalten?
Also,
der Rollladen hatte die Verbindung zum Gateway wirklich verloren. Aus irgendeinem Grund passiert das öfters. Der Modulautor der SELVE-Module ist informiert und wartet auf eine representative Datenanalyse.
Ich habe den Rollladen nun mal reinitialisiert und die folgenden list -r zurück bekommen:
Vor Reinitialisierung:
define RL_EG_KUECHE SELVECommeo 5
attr RL_EG_KUECHE userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr RL_EG_KUECHE ASC 2
attr RL_EG_KUECHE ASC_BlockingTime_afterManual 20
attr RL_EG_KUECHE ASC_BrightnessSensor OUT_BRIGHTNESSSENSOR 30:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Closed_Pos 15
attr RL_EG_KUECHE ASC_Drive_Offset 3
attr RL_EG_KUECHE ASC_Mode_Down always
attr RL_EG_KUECHE ASC_Mode_Up always
attr RL_EG_KUECHE ASC_Open_Pos 100
attr RL_EG_KUECHE ASC_Pos_Reading position
attr RL_EG_KUECHE ASC_Self_Defense_Exclude off
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Direction 5
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 12.0
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Mode off
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Down_Early 16:00
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Down_Late 22:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_Early 05:00
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_Late 06:45
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Ventilate_Pos 15
attr RL_EG_KUECHE ASC_Ventilate_Window_Open on
attr RL_EG_KUECHE ASC_WindowRec FK_EG_KUECHE
attr RL_EG_KUECHE ASC_WindowRec_subType twostate
attr RL_EG_KUECHE DbLogExclude .*
attr RL_EG_KUECHE alias Rollladen Küche
attr RL_EG_KUECHE devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop position-100:fts_shutter_10:open position-90:fts_shutter_10:closed position-80:fts_shutter_20:closed position-70:fts_shutter_30:closed position-60:fts_shutter_40:closed position-50:fts_shutter_50:closed position-40:fts_shutter_60:open position-30:fts_shutter_70:open position-20:fts_shutter_80:open position-10:fts_shutter_90:open position-0:fts_shutter_100:closed
attr RL_EG_KUECHE room SELVECommeo
attr RL_EG_KUECHE type HomeKit
attr RL_EG_KUECHE webCmd up:stop:down:Pos1:Pos2:SavePos1:SavePos2:position
setstate RL_EG_KUECHE position-10
setstate RL_EG_KUECHE 2019-09-25 13:00:01 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.6.32 1
setstate RL_EG_KUECHE 2019-09-25 14:06:04 ASC_Enable on
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 ASC_ShuttersLastDrive manual
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:41:49 ASC_Time_DriveDown 25.10.2019 - 17:52
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:41:49 ASC_Time_DriveUp 25.10.2019 - 06:45
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 alarm
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:41:45 associatedWith Rollladensteuerung
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 automatic on
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 day_mode Tagmodus
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 drive Aktor ist gestoppt
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 flags 32
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 frost off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:13 last_drive drive-up
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 lost_gateway off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 lost_sensor off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 motor stop
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 obstacle off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 overload off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 pct 90
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 position 10
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 position_actual 14
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:01 position_desired 100
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 position_target 14
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 rain off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 signal off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 state position-10
setstate RL_EG_KUECHE 2019-09-23 19:40:35 target_position 0
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 unreachable off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 wind off
Nach Reinitalisierung:
define RL_EG_KUECHE SELVECommeo 5
attr RL_EG_KUECHE userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr RL_EG_KUECHE ASC 2
attr RL_EG_KUECHE ASC_BlockingTime_afterManual 20
attr RL_EG_KUECHE ASC_BrightnessSensor OUT_BRIGHTNESSSENSOR 30:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Closed_Pos 15
attr RL_EG_KUECHE ASC_Drive_Offset 3
attr RL_EG_KUECHE ASC_Mode_Down always
attr RL_EG_KUECHE ASC_Mode_Up always
attr RL_EG_KUECHE ASC_Open_Pos 100
attr RL_EG_KUECHE ASC_Pos_Reading position
attr RL_EG_KUECHE ASC_Self_Defense_Exclude off
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Direction 5
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 12.0
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Mode off
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Down_Early 16:00
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Down_Late 22:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_Early 05:00
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_Late 06:45
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Ventilate_Pos 15
attr RL_EG_KUECHE ASC_Ventilate_Window_Open on
attr RL_EG_KUECHE ASC_WindowRec FK_EG_KUECHE
attr RL_EG_KUECHE ASC_WindowRec_subType twostate
attr RL_EG_KUECHE DbLogExclude .*
attr RL_EG_KUECHE alias Rollladen Küche
attr RL_EG_KUECHE devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop position-100:fts_shutter_10:open position-90:fts_shutter_10:closed position-80:fts_shutter_20:closed position-70:fts_shutter_30:closed position-60:fts_shutter_40:closed position-50:fts_shutter_50:closed position-40:fts_shutter_60:open position-30:fts_shutter_70:open position-20:fts_shutter_80:open position-10:fts_shutter_90:open position-0:fts_shutter_100:closed
attr RL_EG_KUECHE room SELVECommeo
attr RL_EG_KUECHE type HomeKit
attr RL_EG_KUECHE webCmd up:stop:down:Pos1:Pos2:SavePos1:SavePos2:position
setstate RL_EG_KUECHE position-10
setstate RL_EG_KUECHE 2019-09-25 13:00:01 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.6.32 1
setstate RL_EG_KUECHE 2019-09-25 14:06:04 ASC_Enable on
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 ASC_ShuttersLastDrive manual
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:41:49 ASC_Time_DriveDown 25.10.2019 - 17:52
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:41:49 ASC_Time_DriveUp 25.10.2019 - 06:45
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 alarm
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:41:45 associatedWith Rollladensteuerung
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 automatic on
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 day_mode Tagmodus
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 drive Aktor ist gestoppt
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 flags 32
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 frost off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:13 last_drive drive-up
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 lost_gateway off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 lost_sensor off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 motor stop
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 obstacle off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 overload off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 pct 90
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 position 10
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 position_actual 14
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:01 position_desired 100
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 position_target 14
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 rain off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 signal off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 state position-10
setstate RL_EG_KUECHE 2019-09-23 19:40:35 target_position 0
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 unreachable off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 wind off
Die Einträge sind gleich bis auf die Zeitstempel, denke ich.
Letzter Neustart war 21:41 Uhr
Hallo CoolTux, danke für die Anpassung und das ich mich jetzt erst melde. Ich aktuell im Urlaub, werde das alles aber gerne testen wenn ich wieder da bin.
Guten Morgen,
kurze Frage: kann ich bei ASC_Mode_Down auch 2 Auswahlmöglichkeiten treffen, z.b absent und Home? Das wäre sehr hilfreich.
Danke
Grüße
Matthias
Zitat von: math78 am 25 Oktober 2019, 07:42:17
Guten Morgen,
kurze Frage: kann ich bei ASC_Mode_Down auch 2 Auswahlmöglichkeiten treffen, z.b absent und Home? Das wäre sehr hilfreich.
Danke
Grüße
Matthias
Hallo,
Nein das geht nicht. Macht auch kein Sinn. Dann nehme bitte always.
Grüße
Zitat von: trabantp60 am 24 Oktober 2019, 21:58:54
Also,
der Rollladen hatte die Verbindung zum Gateway wirklich verloren. Aus irgendeinem Grund passiert das öfters. Der Modulautor der SELVE-Module ist informiert und wartet auf eine representative Datenanalyse.
Ich habe den Rollladen nun mal reinitialisiert und die folgenden list -r zurück bekommen:
Vor Reinitialisierung:
define RL_EG_KUECHE SELVECommeo 5
attr RL_EG_KUECHE userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr RL_EG_KUECHE ASC 2
attr RL_EG_KUECHE ASC_BlockingTime_afterManual 20
attr RL_EG_KUECHE ASC_BrightnessSensor OUT_BRIGHTNESSSENSOR 30:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Closed_Pos 15
attr RL_EG_KUECHE ASC_Drive_Offset 3
attr RL_EG_KUECHE ASC_Mode_Down always
attr RL_EG_KUECHE ASC_Mode_Up always
attr RL_EG_KUECHE ASC_Open_Pos 100
attr RL_EG_KUECHE ASC_Pos_Reading position
attr RL_EG_KUECHE ASC_Self_Defense_Exclude off
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Direction 5
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 12.0
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Mode off
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Down_Early 16:00
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Down_Late 22:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_Early 05:00
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_Late 06:45
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Ventilate_Pos 15
attr RL_EG_KUECHE ASC_Ventilate_Window_Open on
attr RL_EG_KUECHE ASC_WindowRec FK_EG_KUECHE
attr RL_EG_KUECHE ASC_WindowRec_subType twostate
attr RL_EG_KUECHE DbLogExclude .*
attr RL_EG_KUECHE alias Rollladen Küche
attr RL_EG_KUECHE devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop position-100:fts_shutter_10:open position-90:fts_shutter_10:closed position-80:fts_shutter_20:closed position-70:fts_shutter_30:closed position-60:fts_shutter_40:closed position-50:fts_shutter_50:closed position-40:fts_shutter_60:open position-30:fts_shutter_70:open position-20:fts_shutter_80:open position-10:fts_shutter_90:open position-0:fts_shutter_100:closed
attr RL_EG_KUECHE room SELVECommeo
attr RL_EG_KUECHE type HomeKit
attr RL_EG_KUECHE webCmd up:stop:down:Pos1:Pos2:SavePos1:SavePos2:position
setstate RL_EG_KUECHE position-10
setstate RL_EG_KUECHE 2019-09-25 13:00:01 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.6.32 1
setstate RL_EG_KUECHE 2019-09-25 14:06:04 ASC_Enable on
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 ASC_ShuttersLastDrive manual
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:41:49 ASC_Time_DriveDown 25.10.2019 - 17:52
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:41:49 ASC_Time_DriveUp 25.10.2019 - 06:45
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 alarm
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:41:45 associatedWith Rollladensteuerung
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 automatic on
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 day_mode Tagmodus
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 drive Aktor ist gestoppt
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 flags 32
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 frost off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:13 last_drive drive-up
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 lost_gateway off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 lost_sensor off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 motor stop
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 obstacle off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 overload off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 pct 90
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 position 10
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 position_actual 14
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:01 position_desired 100
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 position_target 14
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 rain off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 signal off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 state position-10
setstate RL_EG_KUECHE 2019-09-23 19:40:35 target_position 0
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 unreachable off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:12:02 wind off
Nach Reinitalisierung:
define RL_EG_KUECHE SELVECommeo 5
attr RL_EG_KUECHE userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr RL_EG_KUECHE ASC 2
attr RL_EG_KUECHE ASC_BlockingTime_afterManual 20
attr RL_EG_KUECHE ASC_BrightnessSensor OUT_BRIGHTNESSSENSOR 30:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Closed_Pos 15
attr RL_EG_KUECHE ASC_Drive_Offset 3
attr RL_EG_KUECHE ASC_Mode_Down always
attr RL_EG_KUECHE ASC_Mode_Up always
attr RL_EG_KUECHE ASC_Open_Pos 100
attr RL_EG_KUECHE ASC_Pos_Reading position
attr RL_EG_KUECHE ASC_Self_Defense_Exclude off
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Direction 5
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 12.0
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Mode off
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Down_Early 16:00
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Down_Late 22:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_Early 05:00
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_Late 06:45
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Ventilate_Pos 15
attr RL_EG_KUECHE ASC_Ventilate_Window_Open on
attr RL_EG_KUECHE ASC_WindowRec FK_EG_KUECHE
attr RL_EG_KUECHE ASC_WindowRec_subType twostate
attr RL_EG_KUECHE DbLogExclude .*
attr RL_EG_KUECHE alias Rollladen Küche
attr RL_EG_KUECHE devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop position-100:fts_shutter_10:open position-90:fts_shutter_10:closed position-80:fts_shutter_20:closed position-70:fts_shutter_30:closed position-60:fts_shutter_40:closed position-50:fts_shutter_50:closed position-40:fts_shutter_60:open position-30:fts_shutter_70:open position-20:fts_shutter_80:open position-10:fts_shutter_90:open position-0:fts_shutter_100:closed
attr RL_EG_KUECHE room SELVECommeo
attr RL_EG_KUECHE type HomeKit
attr RL_EG_KUECHE webCmd up:stop:down:Pos1:Pos2:SavePos1:SavePos2:position
setstate RL_EG_KUECHE position-10
setstate RL_EG_KUECHE 2019-09-25 13:00:01 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.6.32 1
setstate RL_EG_KUECHE 2019-09-25 14:06:04 ASC_Enable on
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 ASC_ShuttersLastDrive manual
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:41:49 ASC_Time_DriveDown 25.10.2019 - 17:52
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:41:49 ASC_Time_DriveUp 25.10.2019 - 06:45
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 alarm
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:41:45 associatedWith Rollladensteuerung
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 automatic on
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 day_mode Tagmodus
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 drive Aktor ist gestoppt
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 flags 32
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 frost off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:13 last_drive drive-up
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 lost_gateway off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 lost_sensor off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 motor stop
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 obstacle off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 overload off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 pct 90
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 position 10
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 position_actual 14
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:01 position_desired 100
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 position_target 14
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 rain off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 signal off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 state position-10
setstate RL_EG_KUECHE 2019-09-23 19:40:35 target_position 0
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 unreachable off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 wind off
Die Einträge sind gleich bis auf die Zeitstempel, denke ich.
Letzter Neustart war 21:41 Uhr
Was bedeutet Reinitalisierung für Dich? Hast Du FHEM neu gestartet? Wenn ja wurden die Readings für Tag und Nacht Fahrt nicht neu geschrieben.
Hallo,
Der Hintergrund mit der Mehrauswahl bei Asc_Mode_Down ist der, dass ich gerne die Rolläden automatisch bei Home und absent hochfahren lassen würde, nur bei asleep nicht. Wie kann ich das denn sonst darstellen?
Grüße
Reinitialisierung meint die Verbindung der Devices zum Gateway-Modul (Funkstick).
Ich glaube, der Stick hat ein Luder... . Kümmer mich drum.
Aber das ist von FHEM und damit vom Schreiben der Readings doch unabhängig, oder?
Nach welchen Readings Tag/Nacht muss ich suchen?
ASC_DEBUG!!! 2019.10.24 21:41:46 - EventProcessingTwilightDevice: RL_EG_KUECHE RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.10.24 21:41:46 - FnIsDay: RL_EG_KUECHE Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.10.24 21:41:46 - FnIsDay: RL_EG_KUECHE getDownBrightness: 0 Brightness: 0.1 BrightnessMin: 30 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.10.24 21:41:46 - FnIsDay: RL_EG_KUECHE getUpBrightness: 0 Brightness: 0.1 BrightnessMax: 30 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.10.24 21:41:46 - FnIsDay: RL_EG_KUECHE Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.10.24 21:41:46 - FnIsDay: RL_EG_KUECHE getDownBrightness: 0 Brightness: 0.1 BrightnessMin: 30 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.10.24 21:41:46 - FnIsDay: RL_EG_KUECHE getUpBrightness: 0 Brightness: 0.1 BrightnessMax: 30 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.10.24 21:41:46 - ShadingProcessing: RL_EG_KUECHE - Übergebende Werte - Azimuth:298.2, Elevation: -35.2, Brightness: 0, OutTemp: 12.2, Fenster Position: 5, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
2019.10.24 21:41:46 4: AutoShuttersControl (Rollladensteuerung) - Shading Processing, Rollladen: RL_EG_KUECHE Azimuth: 298.2 Elevation: -35.2 Brightness: 0 OutTemp: 12.2
Zitat von: math78 am 25 Oktober 2019, 09:04:11
Hallo,
Der Hintergrund mit der Mehrauswahl bei Asc_Mode_Down ist der, dass ich gerne die Rolläden automatisch bei Home und absent hochfahren lassen würde, nur bei asleep nicht. Wie kann ich das denn sonst darstellen?
Grüße
Vertauschst Du gerade Down mit Up? ASC_Mode_Down ist für schließen.
Ansonsten gehe ich davon aus das Du damit die Rollos wo keine Roommates zugeordnet sind meinst. Wenn es Dir so wichtig ist kannst Du als Trick versuchen statt einen roommate einfach das Residents Device bei der roommate Zuordnung an zu geben. Das sollte eigentlich klappen.
Zitat von: trabantp60 am 25 Oktober 2019, 09:14:39
Reinitialisierung meint die Verbindung der Devices zum Gateway-Modul (Funkstick).
Ich glaube, der Stick hat ein Luder... . Kümmer mich drum.
Aber das ist von FHEM und damit vom Schreiben der Readings doch unabhängig, oder?
Nach welchen Readings Tag/Nacht muss ich suchen?
ASC_DEBUG!!! 2019.10.24 21:41:46 - EventProcessingTwilightDevice: RL_EG_KUECHE RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.10.24 21:41:46 - FnIsDay: RL_EG_KUECHE Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.10.24 21:41:46 - FnIsDay: RL_EG_KUECHE getDownBrightness: 0 Brightness: 0.1 BrightnessMin: 30 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.10.24 21:41:46 - FnIsDay: RL_EG_KUECHE getUpBrightness: 0 Brightness: 0.1 BrightnessMax: 30 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.10.24 21:41:46 - FnIsDay: RL_EG_KUECHE Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.10.24 21:41:46 - FnIsDay: RL_EG_KUECHE getDownBrightness: 0 Brightness: 0.1 BrightnessMin: 30 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.10.24 21:41:46 - FnIsDay: RL_EG_KUECHE getUpBrightness: 0 Brightness: 0.1 BrightnessMax: 30 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.10.24 21:41:46 - ShadingProcessing: RL_EG_KUECHE - Übergebende Werte - Azimuth:298.2, Elevation: -35.2, Brightness: 0, OutTemp: 12.2, Fenster Position: 5, Winkel Links: 75, Winkel Rechts: 75, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
2019.10.24 21:41:46 4: AutoShuttersControl (Rollladensteuerung) - Shading Processing, Rollladen: RL_EG_KUECHE Azimuth: 298.2 Elevation: -35.2 Brightness: 0 OutTemp: 12.2
Starte bitte einfach mal FHEM neu.
Danach machst Du ein normales list vom ASC Device und einem Rollo und ein list -r vom Rollo Device.
So soll es sein!
list ASC-Device:
Internals:
FUUID 5d8b2f2f-f33f-8609-3efa-15544334d22dc5c9
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.33-s20325/2019-10-07 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollladensteuerung
NOTIFYDEV global,Rollladensteuerung,RL_EG_KINDERZIMMER,RL_EG_KUECHE,RL_EG_SPEISEKAMMER,RL_EG_STUBE_FENSTER,RL_EG_STUBE_TUER,RL_EG_TOILETTE,RL_EG_TREPPE,RL_EG_VORHAUS,RL_OG_BAD,RL_OG_BALKON,RL_OG_SCHLAFZIMMER,RL_OG_ZIMMER_HANNA,FK_EG_TREPPE,OUT_BRIGHTNESSSENSOR,ASTRODATEN_EICHENSTRASSE,FK_EG_KINDERZIMMER,FK_EG_SPEISEKAMMER,FK_EG_WZ_FENSTER_STRUCTURE,RR_STATUS,FK_EG_VORHAUS,TK_OG_BALKON,FK_EG_KUECHE,FK_OG_SCHLAFZIMMER,FK_OG_HANNA,FK_EG_TOILETTE,TK_EG_WZ_TERRASSENTUER_TUERGRIFF
NR 516
NTFY_ORDER 51-Rollladensteuerung
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.33
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-10-24 22:31:08 RL_EG_KINDERZIMMER_PosValue 0
2019-10-21 06:45:01 RL_EG_KINDERZIMMER_lastPosValue 0
2019-10-25 09:40:05 RL_EG_KINDERZIMMER_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:51:43 RL_EG_KUECHE_PosValue 10
2019-10-21 06:45:01 RL_EG_KUECHE_lastPosValue 10
2019-10-25 09:40:05 RL_EG_KUECHE_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:13:32 RL_EG_SPEISEKAMMER_PosValue 0
2019-10-24 21:13:28 RL_EG_SPEISEKAMMER_lastPosValue 20
2019-10-25 09:40:05 RL_EG_SPEISEKAMMER_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:12:02 RL_EG_STUBE_FENSTER_PosValue 0
2019-10-24 21:13:28 RL_EG_STUBE_FENSTER_lastPosValue 0
2019-10-25 09:40:05 RL_EG_STUBE_FENSTER_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:13:48 RL_EG_STUBE_TUER_PosValue 0
2019-10-17 18:27:46 RL_EG_STUBE_TUER_lastDelayPosValue 100
2019-10-24 21:13:28 RL_EG_STUBE_TUER_lastPosValue 100
2019-10-25 09:40:05 RL_EG_STUBE_TUER_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 22:31:15 RL_EG_TOILETTE_PosValue 0
2019-10-19 18:20:24 RL_EG_TOILETTE_lastPosValue 100
2019-10-25 09:40:05 RL_EG_TOILETTE_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:12:02 RL_EG_TREPPE_PosValue 0
2019-10-24 21:13:28 RL_EG_TREPPE_lastPosValue 0
2019-10-25 09:40:05 RL_EG_TREPPE_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:13:34 RL_EG_VORHAUS_PosValue 0
2019-10-24 21:13:28 RL_EG_VORHAUS_lastPosValue 20
2019-10-25 09:40:05 RL_EG_VORHAUS_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:12:02 RL_OG_BAD_PosValue 0
2019-10-24 21:13:28 RL_OG_BAD_lastPosValue 0
2019-10-25 09:40:05 RL_OG_BAD_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:12:02 RL_OG_BALKON_PosValue 0
2019-10-19 09:30:02 RL_OG_BALKON_lastDelayPosValue 100
2019-10-24 21:13:28 RL_OG_BALKON_lastPosValue 10
2019-10-25 09:40:05 RL_OG_BALKON_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:12:03 RL_OG_SCHLAFZIMMER_PosValue 40
2019-10-24 21:13:28 RL_OG_SCHLAFZIMMER_lastPosValue 40
2019-10-25 09:40:05 RL_OG_SCHLAFZIMMER_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:13:41 RL_OG_ZIMMER_HANNA_PosValue 20
2019-10-24 21:13:28 RL_OG_ZIMMER_HANNA_lastPosValue 100
2019-10-25 09:40:05 RL_OG_ZIMMER_HANNA_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-09 09:58:24 ascEnable on
2019-09-25 11:17:01 controlShading on
2019-09-25 11:12:20 hardLockOut on
2019-10-15 10:03:19 partyMode off
2019-10-25 09:39:57 room_SELVECommeo RL_EG_KINDERZIMMER,RL_EG_KUECHE,RL_EG_SPEISEKAMMER,RL_EG_STUBE_FENSTER,RL_EG_STUBE_TUER,RL_EG_TOILETTE,RL_EG_TREPPE,RL_EG_VORHAUS,RL_OG_BAD,RL_OG_BALKON,RL_OG_SCHLAFZIMMER,RL_OG_ZIMMER_HANNA
2019-10-19 10:26:46 selfDefense off
2019-10-25 09:40:05 state created new drive timer
2019-09-25 11:12:45 sunriseTimeWeHoliday on
2019-10-25 09:39:57 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
RL_EG_KINDERZIMMER
RL_EG_KUECHE
RL_EG_SPEISEKAMMER
RL_EG_STUBE_FENSTER
RL_EG_STUBE_TUER
RL_EG_TOILETTE
RL_EG_TREPPE
RL_EG_VORHAUS
RL_OG_BAD
RL_OG_BALKON
RL_OG_SCHLAFZIMMER
RL_OG_ZIMMER_HANNA
monitoredDevs:
ASTRODATEN_EICHENSTRASSE:
Rollladensteuerung ASC_twilightDevice
FK_EG_KINDERZIMMER:
RL_EG_KINDERZIMMER ASC_WindowRec
FK_EG_KUECHE:
RL_EG_KUECHE ASC_WindowRec
FK_EG_SPEISEKAMMER:
RL_EG_SPEISEKAMMER ASC_WindowRec
FK_EG_TOILETTE:
RL_EG_TOILETTE ASC_WindowRec
FK_EG_TREPPE:
RL_EG_TREPPE ASC_WindowRec
FK_EG_VORHAUS:
RL_EG_VORHAUS ASC_WindowRec
FK_EG_WZ_FENSTER_STRUCTURE:
RL_EG_STUBE_FENSTER ASC_WindowRec
FK_OG_HANNA:
RL_OG_ZIMMER_HANNA ASC_WindowRec
FK_OG_SCHLAFZIMMER:
RL_OG_SCHLAFZIMMER ASC_WindowRec
OUT_BRIGHTNESSSENSOR:
RL_EG_KINDERZIMMER ASC_BrightnessSensor
RL_EG_KUECHE ASC_BrightnessSensor
RL_EG_SPEISEKAMMER ASC_BrightnessSensor
RL_EG_STUBE_FENSTER ASC_BrightnessSensor
RL_EG_STUBE_TUER ASC_BrightnessSensor
RL_EG_TOILETTE ASC_BrightnessSensor
RL_EG_TREPPE ASC_BrightnessSensor
RL_EG_VORHAUS ASC_BrightnessSensor
RL_OG_BAD ASC_BrightnessSensor
RL_OG_BALKON ASC_BrightnessSensor
RL_OG_SCHLAFZIMMER ASC_BrightnessSensor
RL_OG_ZIMMER_HANNA ASC_BrightnessSensor
RR_STATUS:
Rollladensteuerung ASC_residentsDev
TK_EG_WZ_TERRASSENTUER_TUERGRIFF:
RL_EG_STUBE_TUER ASC_WindowRec
TK_OG_BALKON:
RL_OG_BALKON ASC_WindowRec
Attributes:
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
ASC_brightnessDriveUpDown 30:30
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_residentsDev RR_STATUS
ASC_tempSensor HST_UG_HEIZUNGSSTEUERUNG:Temp.Aussen
ASC_twilightDevice ASTRODATEN_EICHENSTRASSE
DbLogExclude .*
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room 70_FENSTER
verbose 5
list Rollo-Device:
Internals:
AktorID 5
DEF 5
FUUID 5d342c8f-f33f-8609-4c35-d2e8cfd3c52b56d2
FVERSION 70_SELVECommeo.pm:?/2019-09-23
IODev SELVEGateway
NAME RL_EG_KUECHE
NR 100
STATE drive
TYPE SELVECommeo
maskbase64 IAAAAAAAAAA=
maskdec 32
READINGS:
2019-09-25 14:06:04 ASC_Enable on
2019-10-24 21:51:43 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-10-25 09:40:05 ASC_Time_DriveDown 25.10.2019 - 17:50
2019-10-25 09:40:05 ASC_Time_DriveUp 26.10.2019 - 09:30
2019-10-24 21:51:43 alarm
2019-10-25 09:39:58 associatedWith Rollladensteuerung
2019-10-24 21:51:43 automatic on
2019-10-24 21:51:43 day_mode Tagmodus
2019-10-24 21:51:43 drive Aktor ist gestoppt
2019-10-24 21:51:43 flags 32
2019-10-24 21:51:43 frost off
2019-10-21 06:45:13 last_drive drive-up
2019-10-24 21:51:43 lost_gateway off
2019-10-24 21:51:43 lost_sensor off
2019-10-24 21:51:43 motor stop
2019-10-24 21:51:43 obstacle off
2019-10-24 21:51:43 overload off
2019-10-24 21:51:43 pct 90
2019-10-24 21:51:43 position 10
2019-10-24 21:51:43 position_actual 14
2019-10-24 22:37:36 position_desired 15
2019-10-24 21:51:43 position_target 14
2019-10-24 21:51:43 rain off
2019-10-24 21:51:43 signal off
2019-10-24 22:37:36 state drive
2019-09-23 19:40:35 target_position 0
2019-10-24 21:51:43 unreachable off
2019-10-24 21:51:43 wind off
Attributes:
ASC 2
ASC_BlockingTime_afterManual 20
ASC_BrightnessSensor OUT_BRIGHTNESSSENSOR 30:30
ASC_Closed_Pos 15
ASC_Drive_Offset 3
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Pos_Reading position
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Direction 5
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 12.0
ASC_Shading_Mode off
ASC_Time_Down_Early 16:00
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 05:00
ASC_Time_Up_Late 06:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
ASC_Ventilate_Pos 15
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec FK_EG_KUECHE
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
alias Rollladen Küche
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop position-100:fts_shutter_10:open position-90:fts_shutter_10:closed position-80:fts_shutter_20:closed position-70:fts_shutter_30:closed position-60:fts_shutter_40:closed position-50:fts_shutter_50:closed position-40:fts_shutter_60:open position-30:fts_shutter_70:open position-20:fts_shutter_80:open position-10:fts_shutter_90:open position-0:fts_shutter_100:closed
room SELVECommeo
type HomeKit
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd up:stop:down:Pos1:Pos2:SavePos1:SavePos2:position
list -r Rollo-Device:
define RL_EG_KUECHE SELVECommeo 5
attr RL_EG_KUECHE userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr RL_EG_KUECHE ASC 2
attr RL_EG_KUECHE ASC_BlockingTime_afterManual 20
attr RL_EG_KUECHE ASC_BrightnessSensor OUT_BRIGHTNESSSENSOR 30:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Closed_Pos 15
attr RL_EG_KUECHE ASC_Drive_Offset 3
attr RL_EG_KUECHE ASC_Mode_Down always
attr RL_EG_KUECHE ASC_Mode_Up always
attr RL_EG_KUECHE ASC_Open_Pos 100
attr RL_EG_KUECHE ASC_Pos_Reading position
attr RL_EG_KUECHE ASC_Self_Defense_Exclude off
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Direction 5
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 12.0
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Mode off
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Down_Early 16:00
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Down_Late 22:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_Early 05:00
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_Late 06:45
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Ventilate_Pos 15
attr RL_EG_KUECHE ASC_Ventilate_Window_Open on
attr RL_EG_KUECHE ASC_WindowRec FK_EG_KUECHE
attr RL_EG_KUECHE ASC_WindowRec_subType twostate
attr RL_EG_KUECHE DbLogExclude .*
attr RL_EG_KUECHE alias Rollladen Küche
attr RL_EG_KUECHE devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop position-100:fts_shutter_10:open position-90:fts_shutter_10:closed position-80:fts_shutter_20:closed position-70:fts_shutter_30:closed position-60:fts_shutter_40:closed position-50:fts_shutter_50:closed position-40:fts_shutter_60:open position-30:fts_shutter_70:open position-20:fts_shutter_80:open position-10:fts_shutter_90:open position-0:fts_shutter_100:closed
attr RL_EG_KUECHE room SELVECommeo
attr RL_EG_KUECHE type HomeKit
attr RL_EG_KUECHE webCmd up:stop:down:Pos1:Pos2:SavePos1:SavePos2:position
setstate RL_EG_KUECHE drive
setstate RL_EG_KUECHE 2019-09-25 13:00:01 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.6.32 1
setstate RL_EG_KUECHE 2019-09-25 14:06:04 ASC_Enable on
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 ASC_ShuttersLastDrive manual
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-25 09:40:05 ASC_Time_DriveDown 25.10.2019 - 17:50
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-25 09:40:05 ASC_Time_DriveUp 26.10.2019 - 09:30
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 alarm
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-25 09:39:58 associatedWith Rollladensteuerung
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 automatic on
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 day_mode Tagmodus
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 drive Aktor ist gestoppt
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 flags 32
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 frost off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:13 last_drive drive-up
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 lost_gateway off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 lost_sensor off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 motor stop
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 obstacle off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 overload off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 pct 90
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 position 10
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 position_actual 14
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 22:37:36 position_desired 15
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 position_target 14
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 rain off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 signal off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 22:37:36 state drive
setstate RL_EG_KUECHE 2019-09-23 19:40:35 target_position 0
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 unreachable off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 wind off
Kannst Du bitte in Zeile 2577 aus
if ( ( int( gettimeofday() ) - $::fhem_started ) < 30
ein
if ( ( int( gettimeofday() ) - $::fhem_started ) < 60
machen und dann noch einmal neu starten.
Sooo.
Anbei die List's:
List ASC-Device:
Internals:
FUUID 5d8b2f2f-f33f-8609-3efa-15544334d22dc5c9
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.33-s20325/2019-10-07 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollladensteuerung
NOTIFYDEV global,Rollladensteuerung,RL_EG_KINDERZIMMER,RL_EG_KUECHE,RL_EG_SPEISEKAMMER,RL_EG_STUBE_FENSTER,RL_EG_STUBE_TUER,RL_EG_TOILETTE,RL_EG_TREPPE,RL_EG_VORHAUS,RL_OG_BAD,RL_OG_BALKON,RL_OG_SCHLAFZIMMER,RL_OG_ZIMMER_HANNA,FK_EG_TOILETTE,FK_EG_KINDERZIMMER,TK_OG_BALKON,TK_EG_WZ_TERRASSENTUER_TUERGRIFF,ASTRODATEN_EICHENSTRASSE,OUT_BRIGHTNESSSENSOR,FK_OG_HANNA,RR_STATUS,FK_EG_SPEISEKAMMER,FK_OG_SCHLAFZIMMER,FK_EG_TREPPE,FK_EG_VORHAUS,FK_EG_KUECHE,FK_EG_WZ_FENSTER_STRUCTURE
NR 516
NTFY_ORDER 51-Rollladensteuerung
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.33
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-10-24 22:31:08 RL_EG_KINDERZIMMER_PosValue 0
2019-10-21 06:45:01 RL_EG_KINDERZIMMER_lastPosValue 0
2019-10-25 10:07:08 RL_EG_KINDERZIMMER_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:51:43 RL_EG_KUECHE_PosValue 10
2019-10-21 06:45:01 RL_EG_KUECHE_lastPosValue 10
2019-10-25 10:07:08 RL_EG_KUECHE_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:13:32 RL_EG_SPEISEKAMMER_PosValue 0
2019-10-24 21:13:28 RL_EG_SPEISEKAMMER_lastPosValue 20
2019-10-25 10:07:08 RL_EG_SPEISEKAMMER_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:12:02 RL_EG_STUBE_FENSTER_PosValue 0
2019-10-24 21:13:28 RL_EG_STUBE_FENSTER_lastPosValue 0
2019-10-25 10:07:09 RL_EG_STUBE_FENSTER_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:13:48 RL_EG_STUBE_TUER_PosValue 0
2019-10-17 18:27:46 RL_EG_STUBE_TUER_lastDelayPosValue 100
2019-10-24 21:13:28 RL_EG_STUBE_TUER_lastPosValue 100
2019-10-25 10:07:09 RL_EG_STUBE_TUER_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 22:31:15 RL_EG_TOILETTE_PosValue 0
2019-10-19 18:20:24 RL_EG_TOILETTE_lastPosValue 100
2019-10-25 10:07:09 RL_EG_TOILETTE_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:12:02 RL_EG_TREPPE_PosValue 0
2019-10-24 21:13:28 RL_EG_TREPPE_lastPosValue 0
2019-10-25 10:07:09 RL_EG_TREPPE_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:13:34 RL_EG_VORHAUS_PosValue 0
2019-10-24 21:13:28 RL_EG_VORHAUS_lastPosValue 20
2019-10-25 10:07:09 RL_EG_VORHAUS_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:12:02 RL_OG_BAD_PosValue 0
2019-10-24 21:13:28 RL_OG_BAD_lastPosValue 0
2019-10-25 10:07:09 RL_OG_BAD_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:12:02 RL_OG_BALKON_PosValue 0
2019-10-19 09:30:02 RL_OG_BALKON_lastDelayPosValue 100
2019-10-24 21:13:28 RL_OG_BALKON_lastPosValue 10
2019-10-25 10:07:09 RL_OG_BALKON_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-25 09:50:18 RL_OG_SCHLAFZIMMER_PosValue 40
2019-10-24 21:13:28 RL_OG_SCHLAFZIMMER_lastPosValue 40
2019-10-25 10:07:09 RL_OG_SCHLAFZIMMER_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:13:41 RL_OG_ZIMMER_HANNA_PosValue 20
2019-10-24 21:13:28 RL_OG_ZIMMER_HANNA_lastPosValue 100
2019-10-25 10:07:09 RL_OG_ZIMMER_HANNA_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-09 09:58:24 ascEnable on
2019-09-25 11:17:01 controlShading on
2019-09-25 11:12:20 hardLockOut on
2019-10-15 10:03:19 partyMode off
2019-10-25 10:07:04 room_SELVECommeo RL_EG_KINDERZIMMER,RL_EG_KUECHE,RL_EG_SPEISEKAMMER,RL_EG_STUBE_FENSTER,RL_EG_STUBE_TUER,RL_EG_TOILETTE,RL_EG_TREPPE,RL_EG_VORHAUS,RL_OG_BAD,RL_OG_BALKON,RL_OG_SCHLAFZIMMER,RL_OG_ZIMMER_HANNA
2019-10-19 10:26:46 selfDefense off
2019-10-25 10:07:09 state created new drive timer
2019-09-25 11:12:45 sunriseTimeWeHoliday on
2019-10-25 10:07:04 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
RL_EG_KINDERZIMMER
RL_EG_KUECHE
RL_EG_SPEISEKAMMER
RL_EG_STUBE_FENSTER
RL_EG_STUBE_TUER
RL_EG_TOILETTE
RL_EG_TREPPE
RL_EG_VORHAUS
RL_OG_BAD
RL_OG_BALKON
RL_OG_SCHLAFZIMMER
RL_OG_ZIMMER_HANNA
monitoredDevs:
ASTRODATEN_EICHENSTRASSE:
Rollladensteuerung ASC_twilightDevice
FK_EG_KINDERZIMMER:
RL_EG_KINDERZIMMER ASC_WindowRec
FK_EG_KUECHE:
RL_EG_KUECHE ASC_WindowRec
FK_EG_SPEISEKAMMER:
RL_EG_SPEISEKAMMER ASC_WindowRec
FK_EG_TOILETTE:
RL_EG_TOILETTE ASC_WindowRec
FK_EG_TREPPE:
RL_EG_TREPPE ASC_WindowRec
FK_EG_VORHAUS:
RL_EG_VORHAUS ASC_WindowRec
FK_EG_WZ_FENSTER_STRUCTURE:
RL_EG_STUBE_FENSTER ASC_WindowRec
FK_OG_HANNA:
RL_OG_ZIMMER_HANNA ASC_WindowRec
FK_OG_SCHLAFZIMMER:
RL_OG_SCHLAFZIMMER ASC_WindowRec
OUT_BRIGHTNESSSENSOR:
RL_EG_KINDERZIMMER ASC_BrightnessSensor
RL_EG_KUECHE ASC_BrightnessSensor
RL_EG_SPEISEKAMMER ASC_BrightnessSensor
RL_EG_STUBE_FENSTER ASC_BrightnessSensor
RL_EG_STUBE_TUER ASC_BrightnessSensor
RL_EG_TOILETTE ASC_BrightnessSensor
RL_EG_TREPPE ASC_BrightnessSensor
RL_EG_VORHAUS ASC_BrightnessSensor
RL_OG_BAD ASC_BrightnessSensor
RL_OG_BALKON ASC_BrightnessSensor
RL_OG_SCHLAFZIMMER ASC_BrightnessSensor
RL_OG_ZIMMER_HANNA ASC_BrightnessSensor
RR_STATUS:
Rollladensteuerung ASC_residentsDev
TK_EG_WZ_TERRASSENTUER_TUERGRIFF:
RL_EG_STUBE_TUER ASC_WindowRec
TK_OG_BALKON:
RL_OG_BALKON ASC_WindowRec
Attributes:
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
ASC_brightnessDriveUpDown 30:30
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_residentsDev RR_STATUS
ASC_tempSensor HST_UG_HEIZUNGSSTEUERUNG:Temp.Aussen
ASC_twilightDevice ASTRODATEN_EICHENSTRASSE
DbLogExclude .*
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room 70_FENSTER
verbose 5
list Rollo-Device:
Internals:
AktorID 5
DEF 5
FUUID 5d342c8f-f33f-8609-4c35-d2e8cfd3c52b56d2
FVERSION 70_SELVECommeo.pm:?/2019-09-23
IODev SELVEGateway
NAME RL_EG_KUECHE
NR 100
STATE drive
TYPE SELVECommeo
maskbase64 IAAAAAAAAAA=
maskdec 32
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-09-25 14:06:04 ASC_Enable on
2019-10-24 21:51:43 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-10-25 10:07:08 ASC_Time_DriveDown 25.10.2019 - 17:50
2019-10-25 10:07:08 ASC_Time_DriveUp 26.10.2019 - 09:30
2019-10-24 21:51:43 alarm
2019-10-25 10:07:05 associatedWith Rollladensteuerung
2019-10-24 21:51:43 automatic on
2019-10-24 21:51:43 day_mode Tagmodus
2019-10-24 21:51:43 drive Aktor ist gestoppt
2019-10-24 21:51:43 flags 32
2019-10-24 21:51:43 frost off
2019-10-21 06:45:13 last_drive drive-up
2019-10-24 21:51:43 lost_gateway off
2019-10-24 21:51:43 lost_sensor off
2019-10-24 21:51:43 motor stop
2019-10-24 21:51:43 obstacle off
2019-10-24 21:51:43 overload off
2019-10-24 21:51:43 pct 90
2019-10-24 21:51:43 position 10
2019-10-24 21:51:43 position_actual 14
2019-10-24 22:37:36 position_desired 15
2019-10-24 21:51:43 position_target 14
2019-10-24 21:51:43 rain off
2019-10-24 21:51:43 signal off
2019-10-24 22:37:36 state drive
2019-09-23 19:40:35 target_position 0
2019-10-24 21:51:43 unreachable off
2019-10-24 21:51:43 wind off
Attributes:
ASC 2
ASC_BlockingTime_afterManual 20
ASC_BrightnessSensor OUT_BRIGHTNESSSENSOR 30:30
ASC_Closed_Pos 15
ASC_Drive_Offset 3
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Pos_Reading position
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Direction 5
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 12.0
ASC_Shading_Mode off
ASC_Time_Down_Early 16:00
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 05:00
ASC_Time_Up_Late 06:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
ASC_Ventilate_Pos 15
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec FK_EG_KUECHE
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
alias Rollladen Küche
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop position-100:fts_shutter_10:open position-90:fts_shutter_10:closed position-80:fts_shutter_20:closed position-70:fts_shutter_30:closed position-60:fts_shutter_40:closed position-50:fts_shutter_50:closed position-40:fts_shutter_60:open position-30:fts_shutter_70:open position-20:fts_shutter_80:open position-10:fts_shutter_90:open position-0:fts_shutter_100:closed
room SELVECommeo
type HomeKit
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd up:stop:down:Pos1:Pos2:SavePos1:SavePos2:position
list -r Rollo-Device:
define RL_EG_KUECHE SELVECommeo 5
attr RL_EG_KUECHE userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr RL_EG_KUECHE ASC 2
attr RL_EG_KUECHE ASC_BlockingTime_afterManual 20
attr RL_EG_KUECHE ASC_BrightnessSensor OUT_BRIGHTNESSSENSOR 30:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Closed_Pos 15
attr RL_EG_KUECHE ASC_Drive_Offset 3
attr RL_EG_KUECHE ASC_Mode_Down always
attr RL_EG_KUECHE ASC_Mode_Up always
attr RL_EG_KUECHE ASC_Open_Pos 100
attr RL_EG_KUECHE ASC_Pos_Reading position
attr RL_EG_KUECHE ASC_Self_Defense_Exclude off
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Direction 5
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 12.0
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Mode off
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Down_Early 16:00
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Down_Late 22:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_Early 05:00
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_Late 06:45
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Ventilate_Pos 15
attr RL_EG_KUECHE ASC_Ventilate_Window_Open on
attr RL_EG_KUECHE ASC_WindowRec FK_EG_KUECHE
attr RL_EG_KUECHE ASC_WindowRec_subType twostate
attr RL_EG_KUECHE DbLogExclude .*
attr RL_EG_KUECHE alias Rollladen Küche
attr RL_EG_KUECHE devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop position-100:fts_shutter_10:open position-90:fts_shutter_10:closed position-80:fts_shutter_20:closed position-70:fts_shutter_30:closed position-60:fts_shutter_40:closed position-50:fts_shutter_50:closed position-40:fts_shutter_60:open position-30:fts_shutter_70:open position-20:fts_shutter_80:open position-10:fts_shutter_90:open position-0:fts_shutter_100:closed
attr RL_EG_KUECHE room SELVECommeo
attr RL_EG_KUECHE type HomeKit
attr RL_EG_KUECHE webCmd up:stop:down:Pos1:Pos2:SavePos1:SavePos2:position
setstate RL_EG_KUECHE drive
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-25 10:07:08 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.6.33 1
setstate RL_EG_KUECHE 2019-09-25 14:06:04 ASC_Enable on
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 ASC_ShuttersLastDrive manual
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-25 10:07:08 ASC_Time_DriveDown 25.10.2019 - 17:50
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-25 10:07:08 ASC_Time_DriveUp 26.10.2019 - 09:30
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 alarm
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-25 10:07:05 associatedWith Rollladensteuerung
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 automatic on
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 day_mode Tagmodus
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 drive Aktor ist gestoppt
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 flags 32
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 frost off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:13 last_drive drive-up
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 lost_gateway off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 lost_sensor off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 motor stop
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 obstacle off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 overload off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 pct 90
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 position 10
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 position_actual 14
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 22:37:36 position_desired 15
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 position_target 14
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 rain off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 signal off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 22:37:36 state drive
setstate RL_EG_KUECHE 2019-09-23 19:40:35 target_position 0
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 unreachable off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 wind off
Zitat von: trabantp60 am 25 Oktober 2019, 10:33:01
Sooo.
Anbei die List's:
List ASC-Device:
Internals:
FUUID 5d8b2f2f-f33f-8609-3efa-15544334d22dc5c9
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.33-s20325/2019-10-07 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollladensteuerung
NOTIFYDEV global,Rollladensteuerung,RL_EG_KINDERZIMMER,RL_EG_KUECHE,RL_EG_SPEISEKAMMER,RL_EG_STUBE_FENSTER,RL_EG_STUBE_TUER,RL_EG_TOILETTE,RL_EG_TREPPE,RL_EG_VORHAUS,RL_OG_BAD,RL_OG_BALKON,RL_OG_SCHLAFZIMMER,RL_OG_ZIMMER_HANNA,FK_EG_TOILETTE,FK_EG_KINDERZIMMER,TK_OG_BALKON,TK_EG_WZ_TERRASSENTUER_TUERGRIFF,ASTRODATEN_EICHENSTRASSE,OUT_BRIGHTNESSSENSOR,FK_OG_HANNA,RR_STATUS,FK_EG_SPEISEKAMMER,FK_OG_SCHLAFZIMMER,FK_EG_TREPPE,FK_EG_VORHAUS,FK_EG_KUECHE,FK_EG_WZ_FENSTER_STRUCTURE
NR 516
NTFY_ORDER 51-Rollladensteuerung
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.33
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-10-24 22:31:08 RL_EG_KINDERZIMMER_PosValue 0
2019-10-21 06:45:01 RL_EG_KINDERZIMMER_lastPosValue 0
2019-10-25 10:07:08 RL_EG_KINDERZIMMER_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:51:43 RL_EG_KUECHE_PosValue 10
2019-10-21 06:45:01 RL_EG_KUECHE_lastPosValue 10
2019-10-25 10:07:08 RL_EG_KUECHE_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:13:32 RL_EG_SPEISEKAMMER_PosValue 0
2019-10-24 21:13:28 RL_EG_SPEISEKAMMER_lastPosValue 20
2019-10-25 10:07:08 RL_EG_SPEISEKAMMER_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:12:02 RL_EG_STUBE_FENSTER_PosValue 0
2019-10-24 21:13:28 RL_EG_STUBE_FENSTER_lastPosValue 0
2019-10-25 10:07:09 RL_EG_STUBE_FENSTER_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:13:48 RL_EG_STUBE_TUER_PosValue 0
2019-10-17 18:27:46 RL_EG_STUBE_TUER_lastDelayPosValue 100
2019-10-24 21:13:28 RL_EG_STUBE_TUER_lastPosValue 100
2019-10-25 10:07:09 RL_EG_STUBE_TUER_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 22:31:15 RL_EG_TOILETTE_PosValue 0
2019-10-19 18:20:24 RL_EG_TOILETTE_lastPosValue 100
2019-10-25 10:07:09 RL_EG_TOILETTE_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:12:02 RL_EG_TREPPE_PosValue 0
2019-10-24 21:13:28 RL_EG_TREPPE_lastPosValue 0
2019-10-25 10:07:09 RL_EG_TREPPE_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:13:34 RL_EG_VORHAUS_PosValue 0
2019-10-24 21:13:28 RL_EG_VORHAUS_lastPosValue 20
2019-10-25 10:07:09 RL_EG_VORHAUS_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:12:02 RL_OG_BAD_PosValue 0
2019-10-24 21:13:28 RL_OG_BAD_lastPosValue 0
2019-10-25 10:07:09 RL_OG_BAD_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:12:02 RL_OG_BALKON_PosValue 0
2019-10-19 09:30:02 RL_OG_BALKON_lastDelayPosValue 100
2019-10-24 21:13:28 RL_OG_BALKON_lastPosValue 10
2019-10-25 10:07:09 RL_OG_BALKON_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-25 09:50:18 RL_OG_SCHLAFZIMMER_PosValue 40
2019-10-24 21:13:28 RL_OG_SCHLAFZIMMER_lastPosValue 40
2019-10-25 10:07:09 RL_OG_SCHLAFZIMMER_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-24 21:13:41 RL_OG_ZIMMER_HANNA_PosValue 20
2019-10-24 21:13:28 RL_OG_ZIMMER_HANNA_lastPosValue 100
2019-10-25 10:07:09 RL_OG_ZIMMER_HANNA_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 17:50
2019-10-09 09:58:24 ascEnable on
2019-09-25 11:17:01 controlShading on
2019-09-25 11:12:20 hardLockOut on
2019-10-15 10:03:19 partyMode off
2019-10-25 10:07:04 room_SELVECommeo RL_EG_KINDERZIMMER,RL_EG_KUECHE,RL_EG_SPEISEKAMMER,RL_EG_STUBE_FENSTER,RL_EG_STUBE_TUER,RL_EG_TOILETTE,RL_EG_TREPPE,RL_EG_VORHAUS,RL_OG_BAD,RL_OG_BALKON,RL_OG_SCHLAFZIMMER,RL_OG_ZIMMER_HANNA
2019-10-19 10:26:46 selfDefense off
2019-10-25 10:07:09 state created new drive timer
2019-09-25 11:12:45 sunriseTimeWeHoliday on
2019-10-25 10:07:04 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
RL_EG_KINDERZIMMER
RL_EG_KUECHE
RL_EG_SPEISEKAMMER
RL_EG_STUBE_FENSTER
RL_EG_STUBE_TUER
RL_EG_TOILETTE
RL_EG_TREPPE
RL_EG_VORHAUS
RL_OG_BAD
RL_OG_BALKON
RL_OG_SCHLAFZIMMER
RL_OG_ZIMMER_HANNA
monitoredDevs:
ASTRODATEN_EICHENSTRASSE:
Rollladensteuerung ASC_twilightDevice
FK_EG_KINDERZIMMER:
RL_EG_KINDERZIMMER ASC_WindowRec
FK_EG_KUECHE:
RL_EG_KUECHE ASC_WindowRec
FK_EG_SPEISEKAMMER:
RL_EG_SPEISEKAMMER ASC_WindowRec
FK_EG_TOILETTE:
RL_EG_TOILETTE ASC_WindowRec
FK_EG_TREPPE:
RL_EG_TREPPE ASC_WindowRec
FK_EG_VORHAUS:
RL_EG_VORHAUS ASC_WindowRec
FK_EG_WZ_FENSTER_STRUCTURE:
RL_EG_STUBE_FENSTER ASC_WindowRec
FK_OG_HANNA:
RL_OG_ZIMMER_HANNA ASC_WindowRec
FK_OG_SCHLAFZIMMER:
RL_OG_SCHLAFZIMMER ASC_WindowRec
OUT_BRIGHTNESSSENSOR:
RL_EG_KINDERZIMMER ASC_BrightnessSensor
RL_EG_KUECHE ASC_BrightnessSensor
RL_EG_SPEISEKAMMER ASC_BrightnessSensor
RL_EG_STUBE_FENSTER ASC_BrightnessSensor
RL_EG_STUBE_TUER ASC_BrightnessSensor
RL_EG_TOILETTE ASC_BrightnessSensor
RL_EG_TREPPE ASC_BrightnessSensor
RL_EG_VORHAUS ASC_BrightnessSensor
RL_OG_BAD ASC_BrightnessSensor
RL_OG_BALKON ASC_BrightnessSensor
RL_OG_SCHLAFZIMMER ASC_BrightnessSensor
RL_OG_ZIMMER_HANNA ASC_BrightnessSensor
RR_STATUS:
Rollladensteuerung ASC_residentsDev
TK_EG_WZ_TERRASSENTUER_TUERGRIFF:
RL_EG_STUBE_TUER ASC_WindowRec
TK_OG_BALKON:
RL_OG_BALKON ASC_WindowRec
Attributes:
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
ASC_brightnessDriveUpDown 30:30
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_residentsDev RR_STATUS
ASC_tempSensor HST_UG_HEIZUNGSSTEUERUNG:Temp.Aussen
ASC_twilightDevice ASTRODATEN_EICHENSTRASSE
DbLogExclude .*
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room 70_FENSTER
verbose 5
list Rollo-Device:
Internals:
AktorID 5
DEF 5
FUUID 5d342c8f-f33f-8609-4c35-d2e8cfd3c52b56d2
FVERSION 70_SELVECommeo.pm:?/2019-09-23
IODev SELVEGateway
NAME RL_EG_KUECHE
NR 100
STATE drive
TYPE SELVECommeo
maskbase64 IAAAAAAAAAA=
maskdec 32
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-09-25 14:06:04 ASC_Enable on
2019-10-24 21:51:43 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-10-25 10:07:08 ASC_Time_DriveDown 25.10.2019 - 17:50
2019-10-25 10:07:08 ASC_Time_DriveUp 26.10.2019 - 09:30
2019-10-24 21:51:43 alarm
2019-10-25 10:07:05 associatedWith Rollladensteuerung
2019-10-24 21:51:43 automatic on
2019-10-24 21:51:43 day_mode Tagmodus
2019-10-24 21:51:43 drive Aktor ist gestoppt
2019-10-24 21:51:43 flags 32
2019-10-24 21:51:43 frost off
2019-10-21 06:45:13 last_drive drive-up
2019-10-24 21:51:43 lost_gateway off
2019-10-24 21:51:43 lost_sensor off
2019-10-24 21:51:43 motor stop
2019-10-24 21:51:43 obstacle off
2019-10-24 21:51:43 overload off
2019-10-24 21:51:43 pct 90
2019-10-24 21:51:43 position 10
2019-10-24 21:51:43 position_actual 14
2019-10-24 22:37:36 position_desired 15
2019-10-24 21:51:43 position_target 14
2019-10-24 21:51:43 rain off
2019-10-24 21:51:43 signal off
2019-10-24 22:37:36 state drive
2019-09-23 19:40:35 target_position 0
2019-10-24 21:51:43 unreachable off
2019-10-24 21:51:43 wind off
Attributes:
ASC 2
ASC_BlockingTime_afterManual 20
ASC_BrightnessSensor OUT_BRIGHTNESSSENSOR 30:30
ASC_Closed_Pos 15
ASC_Drive_Offset 3
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 100
ASC_Pos_Reading position
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Direction 5
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 12.0
ASC_Shading_Mode off
ASC_Time_Down_Early 16:00
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 05:00
ASC_Time_Up_Late 06:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
ASC_Ventilate_Pos 15
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec FK_EG_KUECHE
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
alias Rollladen Küche
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop position-100:fts_shutter_10:open position-90:fts_shutter_10:closed position-80:fts_shutter_20:closed position-70:fts_shutter_30:closed position-60:fts_shutter_40:closed position-50:fts_shutter_50:closed position-40:fts_shutter_60:open position-30:fts_shutter_70:open position-20:fts_shutter_80:open position-10:fts_shutter_90:open position-0:fts_shutter_100:closed
room SELVECommeo
type HomeKit
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd up:stop:down:Pos1:Pos2:SavePos1:SavePos2:position
list -r Rollo-Device:
define RL_EG_KUECHE SELVECommeo 5
attr RL_EG_KUECHE userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr RL_EG_KUECHE ASC 2
attr RL_EG_KUECHE ASC_BlockingTime_afterManual 20
attr RL_EG_KUECHE ASC_BrightnessSensor OUT_BRIGHTNESSSENSOR 30:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Closed_Pos 15
attr RL_EG_KUECHE ASC_Drive_Offset 3
attr RL_EG_KUECHE ASC_Mode_Down always
attr RL_EG_KUECHE ASC_Mode_Up always
attr RL_EG_KUECHE ASC_Open_Pos 100
attr RL_EG_KUECHE ASC_Pos_Reading position
attr RL_EG_KUECHE ASC_Self_Defense_Exclude off
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Direction 5
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 12.0
attr RL_EG_KUECHE ASC_Shading_Mode off
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Down_Early 16:00
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Down_Late 22:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_Early 05:00
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_Late 06:45
attr RL_EG_KUECHE ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
attr RL_EG_KUECHE ASC_Ventilate_Pos 15
attr RL_EG_KUECHE ASC_Ventilate_Window_Open on
attr RL_EG_KUECHE ASC_WindowRec FK_EG_KUECHE
attr RL_EG_KUECHE ASC_WindowRec_subType twostate
attr RL_EG_KUECHE DbLogExclude .*
attr RL_EG_KUECHE alias Rollladen Küche
attr RL_EG_KUECHE devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop position-100:fts_shutter_10:open position-90:fts_shutter_10:closed position-80:fts_shutter_20:closed position-70:fts_shutter_30:closed position-60:fts_shutter_40:closed position-50:fts_shutter_50:closed position-40:fts_shutter_60:open position-30:fts_shutter_70:open position-20:fts_shutter_80:open position-10:fts_shutter_90:open position-0:fts_shutter_100:closed
attr RL_EG_KUECHE room SELVECommeo
attr RL_EG_KUECHE type HomeKit
attr RL_EG_KUECHE webCmd up:stop:down:Pos1:Pos2:SavePos1:SavePos2:position
setstate RL_EG_KUECHE drive
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-25 10:07:08 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.6.33 1
setstate RL_EG_KUECHE 2019-09-25 14:06:04 ASC_Enable on
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 ASC_ShuttersLastDrive manual
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-25 10:07:08 ASC_Time_DriveDown 25.10.2019 - 17:50
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-25 10:07:08 ASC_Time_DriveUp 26.10.2019 - 09:30
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 alarm
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-25 10:07:05 associatedWith Rollladensteuerung
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 automatic on
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 day_mode Tagmodus
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 drive Aktor ist gestoppt
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 flags 32
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 frost off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-21 06:45:13 last_drive drive-up
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 lost_gateway off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 lost_sensor off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 motor stop
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 obstacle off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 overload off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 pct 90
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 position 10
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 position_actual 14
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 22:37:36 position_desired 15
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 position_target 14
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 rain off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 signal off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 22:37:36 state drive
setstate RL_EG_KUECHE 2019-09-23 19:40:35 target_position 0
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 unreachable off
setstate RL_EG_KUECHE 2019-10-24 21:51:43 wind off
Das sieht sehr gut aus. Er hat das Reading nun korrekt geschrieben. Anscheinend ist Dein FEHM sehr groß oder der Rechner sehr langsam ;D
Ich ändere das ganze auf 60s und dann schauen wir ein mal.
Tach zusammen..
Zuerst mal vielen Dank an Cooltux für die tolle Arbeit an diesem Modul.
Für meinen Anwendungsfall tut es alles so, wie ich möchte.
Aber ich hab doch noch eine Frage:
Gestern morgen gab es hier einen flächendeckenden Stromausfall, und zwar kurz vorm automatischen Hochfahren der Rollos.
Deshalb blieb es verständlicherweise dunkel, leider jedoch auch weiterhin, als der Strom dann wieder da war.
Ich musste die Rollos deshalb manuell per Taster hochfahren. Im ASC wurde das in Status auch so angezeigt.
Jedoch sind die Rollos dann gestern abend und heute morgen auch nicht automatisch gefahren, weshalb ich sie jeweils wieder manuell per Taster runter- und hochfahren musste.
Was kann ich tun, damit die Automatik wieder greift?
FHEM neu starten? Raspi noch mal neu starten?
Danke schon mal für Eure Hilfe und
beste Grüße vom südl. Rande des Ruhrpotts
Sprocki62
Zitat von: Sprocki62 am 25 Oktober 2019, 12:10:47
Tach zusammen..
Zuerst mal vielen Dank an Cooltux für die tolle Arbeit an diesem Modul.
Für meinen Anwendungsfall tut es alles so, wie ich möchte.
Aber ich hab doch noch eine Frage:
Gestern morgen gab es hier einen flächendeckenden Stromausfall, und zwar kurz vorm automatischen Hochfahren der Rollos.
Deshalb blieb es verständlicherweise dunkel, leider jedoch auch weiterhin, als der Strom dann wieder da war.
Ich musste die Rollos deshalb manuell per Taster hochfahren. Im ASC wurde das in Status auch so angezeigt.
Jedoch sind die Rollos dann gestern abend und heute morgen auch nicht automatisch gefahren, weshalb ich sie jeweils wieder manuell per Taster runter- und hochfahren musste.
Was kann ich tun, damit die Automatik wieder greift?
FHEM neu starten? Raspi noch mal neu starten?
Danke schon mal für Eure Hilfe und
beste Grüße vom südl. Rande des Ruhrpotts
Sprocki62
Hallo,
Eigentlich hätten die Timer nach dem neustart von FHEM (nach dem der Strom wieder da war) neu gesetzt werden sollen. Die Frage ist nur wie genau fahren die Rollos? Astro, Time oder Brightness?
Zitat von: CoolTux am 25 Oktober 2019, 12:42:06
Hallo,
Eigentlich hätten die Timer nach dem neustart von FHEM (nach dem der Strom wieder da war) neu gesetzt werden sollen. Die Frage ist nur wie genau fahren die Rollos? Astro, Time oder Brightness?
Die fahren nach ASTRO.. hat bisher immer geklappt..
List vom ASC-Device
Internals:
FUUID 5d443fbd-f33f-84ae-f8d1-4ab83914bbcfafa0
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.33-s20325/2019-10-07 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASControl
NOTIFYDEV global,myASControl,DUOFERN_40830D,DUOFERN_408EEB,DUOFERN_408EF6,DUOFERN_408F22,DUOFERN_4C7A9A,myASControl,Helligkeit,MAX_13291b,ESPEasy_Servo_Helligkeit
NR 1396
NTFY_ORDER 51-myASControl
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.33
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-02 15:53:44 ASC_Enable on
2019-10-25 12:41:05 ASC_Time_DriveDown 25.10.2019 - 18:14
2019-10-25 12:41:05 ASC_Time_DriveUp 26.10.2019 - 08:16
2019-10-25 12:41:03 DUOFERN_40830D_PosValue 0
2019-10-24 08:12:42 DUOFERN_40830D_lastPosValue 100
2019-10-25 12:41:04 DUOFERN_40830D_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 18:34
2019-10-25 12:41:03 DUOFERN_408EEB_PosValue 0
2019-10-24 08:12:42 DUOFERN_408EEB_lastPosValue 100
2019-10-25 12:41:04 DUOFERN_408EEB_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 18:34
2019-10-25 12:41:03 DUOFERN_408EF6_PosValue 0
2019-10-24 17:30:57 DUOFERN_408EF6_lastPosValue 40
2019-10-25 12:41:04 DUOFERN_408EF6_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 18:53
2019-10-25 12:41:08 DUOFERN_408F22_PosValue 0
2019-10-24 08:12:43 DUOFERN_408F22_lastPosValue 50
2019-10-25 12:41:04 DUOFERN_408F22_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 18:34
2019-10-25 12:41:03 DUOFERN_4C7A9A_PosValue 0
2019-10-22 18:59:36 DUOFERN_4C7A9A_lastDelayPosValue 3
2019-10-24 08:12:43 DUOFERN_4C7A9A_lastPosValue 6
2019-10-25 12:41:05 DUOFERN_4C7A9A_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 18:53
2019-10-25 12:29:05 ascEnable on
2019-10-25 12:40:57 associatedWith myASControl
2019-08-08 19:14:25 controlShading on
2019-08-02 15:50:55 hardLockOut off
2019-10-24 08:12:42 myASControl_lastPosValue 0
2019-10-25 12:41:05 myASControl_nextAstroTimeEvent 25.10.2019 - 18:14
2019-10-25 12:40:56 room_ASC myASControl
2019-10-25 12:40:56 room_ASC_DUOFERN DUOFERN_40830D,DUOFERN_408EEB,DUOFERN_408EF6,DUOFERN_408F22,DUOFERN_4C7A9A
2019-08-02 15:50:55 selfDefense off
2019-10-25 12:41:08 state manual
2019-08-02 15:50:55 sunriseTimeWeHoliday off
2019-10-25 12:40:56 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
DUOFERN_40830D
DUOFERN_408EEB
DUOFERN_408EF6
DUOFERN_408F22
DUOFERN_4C7A9A
myASControl
monitoredDevs:
DUOFERN_40830D:
DUOFERN_408EEB:
DUOFERN_408EF6:
DUOFERN_408F22:
DUOFERN_4C7A9A:
ESPEasy_Servo_Helligkeit:
DUOFERN_40830D ASC_BrightnessSensor
DUOFERN_408EEB ASC_BrightnessSensor
DUOFERN_408EF6 ASC_BrightnessSensor
DUOFERN_408F22 ASC_BrightnessSensor
DUOFERN_4C7A9A ASC_BrightnessSensor
Helligkeit:
myASControl ASC_twilightDevice
MAX_13291b:
DUOFERN_4C7A9A ASC_WindowRec
Attributes:
ASC 1
ASC_LockOut soft
ASC_Pos_Reading position
ASC_Shading_WaitingPeriod 600
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_tempSensor di_Temp_Average:state
ASC_twilightDevice Helligkeit
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
sortby 1
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
List vom Rollo-Device
Internals:
CODE 408EF6
DEF 408EF6
FUUID 5c470b73-f33f-d80b-1890-6a2a243e8a75d32b
IODev Rademacher
LASTInputDev Rademacher
MODEL RolloTron Standard
MSGCNT 1
NAME DUOFERN_408EF6
NR 645
Rademacher_MSGCNT 1
Rademacher_RAWMSG 0FFF0F218000640000004100130004408EF66F1A2B01
Rademacher_TIME 2019-10-25 12:41:03
STATE opened
SUBTYPE RolloTron Standard
TYPE DUOFERN
READINGS:
2019-08-02 16:05:55 ASC_Enable on
2019-10-25 12:41:06 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-10-25 12:41:04 ASC_Time_DriveDown 25.10.2019 - 18:53
2019-10-25 12:41:04 ASC_Time_DriveUp 26.10.2019 - 08:16
2019-10-25 12:41:04 ASC_Time_PrivacyDriveDown 25.10.2019 - 18:41
2019-10-25 12:40:57 associatedWith myASControl
2019-10-25 12:41:03 dawnAutomatic off
2019-10-25 12:41:03 duskAutomatic off
2017-07-01 23:39:01 event
2019-10-25 12:41:03 manualMode on
2019-10-25 12:41:03 moving stop
2019-10-25 12:41:03 position 0
2019-10-25 12:41:03 state opened
2019-10-25 12:41:03 sunAutomatic off
2019-10-25 12:41:03 sunMode off
2019-10-25 12:41:03 sunPosition 65
2019-10-25 12:41:03 timeAutomatic off
2019-10-25 12:41:03 ventilatingMode off
2019-10-25 12:41:03 ventilatingPosition 100
2019-10-25 12:41:03 version 1.3
helper:
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_BrightnessSensor ESPEasy_Servo_Helligkeit:Lux
ASC_Closed_Pos 50
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 720
ASC_PrivacyDown_Pos 25
ASC_Shading_Direction 240
ASC_Shading_MinMax_Elevation 10
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 17
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 40
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 1200
ASC_Shading_StateChange_Sunny 2500
ASC_TempSensor TFATS34C_35:temperature
IODev Rademacher
alias WoZiWest_408EF6
icon fts_shutter_updown
room ASC,DUOFERN
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
Die Timer sind aber korrekt gesetzt. Allerdings hast Du einen großen Fehler. Du hast das ASC Attribut auch für das ASC Device an sich gesetzt. Das ist total falsch da das ASC Device so als Rollo erkannt wird.
Zitat von: CoolTux am 25 Oktober 2019, 13:09:13
Die Timer sind aber korrekt gesetzt. Allerdings hast Du einen großen Fehler. Du hast das ASC Attribut auch für das ASC Device an sich gesetzt. Das ist total falsch da das ASC Device so als Rollo erkannt wird.
Ok.. danke für den Hinweis. Hab's jetzt rausgenommen..
Hat aber auch vorher keine Probleme gemacht..
Nun ja.. warten wir's mal ab, ob die Rollo's heute abend wieder normal fahren.
Danke erst mal.
Guten Abend,
gibt es für folgendes Scenario eine Einstellmöglichkeit ??
Nachtfahrt steht an, wenn Fenster offen dann soll das Rollo auf z.b. 20 pct fahren, ist das Fenster zu, soll der Rollo ganz zu.
Ja gibt es. Fensterkontakt muss hinterlegt sein und die Position kommt in ASC_Ventilate_Pos
Also das ist alles so eingerichtet, aber momentan bleibt das Rollo oben, wenn das Fenster offen ist. Fährt dann runter wenn ich es zu mach.
Internals:
FUUID 5ce426a3-f33f-fc62-ef02-7d448e00de137320
NAME Schlafzimmer_li
NR 32
STATE pct-30
TYPE ROLLO
stoptime 1572020518
READINGS:
2019-07-07 13:59:18 ASC_Enable on
2019-10-25 18:21:58 ASC_ShuttersLastDrive night close
2019-10-25 18:12:36 ASC_Time_DriveDown 26.10.2019 - 18:12
2019-10-25 18:12:36 ASC_Time_DriveUp 26.10.2019 - 08:01
2019-10-24 12:08:12 associatedWith ASControl
2019-10-25 18:21:45 command pct-70
2019-10-25 18:21:45 desired_pct 70
2019-10-25 18:21:45 drive-type modul
2019-10-25 18:21:45 last_drive drive-down
2019-10-25 18:21:58 pct 30
2019-10-25 18:21:58 state pct-30
Attributes:
ASC 2
ASC_Closed_Pos 30
ASC_ComfortOpen_Pos 90
ASC_Drive_OffsetStart 1
ASC_LockOut soft
ASC_Open_Pos 100
ASC_Pos_Reading pct
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open off
ASC_WindowRec Schlafzimmer_li_Sensor
ASC_WindowRec_subType threestate
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_10:open pct-90:fts_shutter_10:closed pct-80:fts_shutter_20:closed pct-70:fts_shutter_30:closed pct-60:fts_shutter_40:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_60:open pct-30:fts_shutter_70:open pct-20:fts_shutter_80:open pct-10:fts_shutter_90:open pct-0:fts_shutter_100:closed
rl_autoStop 1
rl_commandDown set JaroFB down 7
rl_commandStop set JaroFB stop 7
rl_commandUp set JaroFB up 7
rl_excessBottom 2
rl_excessTop 0
rl_resetTime 0
rl_secondsDown 19
rl_secondsUp 19
rl_switchTime 1
rl_type HomeKit
room Jalousien
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Jalousien Jalousien_map structexclude
webCmd open:closed:half:stop:pct
Ist
ASC_Closed_Pos 30
wirklich bei Dir geschlossen? Eiegntlich sollte es ja 0 sein. Und dann ist das auch noch die selbe Position wie für Fenster offen. Das macht kein Sinn.
Hallo CoolTux,
da bin ich wieder mit einem Dankeschön!
Ein wirklich toller Support.
Ob meine System zu wenig Rechenleistung hat (Raspi 3B+) oder Fhem zu groß ist (3000 Zeilen-Config) oder noch irgendetwas den Startprozess blockiert, finde ich noch raus...
Danke nochmal.
Frank
Zitat von: trabantp60 am 25 Oktober 2019, 22:01:44
Hallo CoolTux,
da bin ich wieder mit einem Dankeschön!
Ein wirklich toller Support.
Ob meine System zu wenig Rechenleistung hat (Raspi 3B+) oder Fhem zu groß ist (3000 Zeilen-Config) oder noch irgendetwas den Startprozess blockiert, finde ich noch raus...
Danke nochmal.
Frank
Ich habe den Zeitwert auf jedenfall auf 60 erhöht. Sollte noch OK sein für den Sinn des ganzen.
Grüße
Zitat von: CoolTux am 25 Oktober 2019, 21:31:25
Ist
ASC_Closed_Pos 30
wirklich bei Dir geschlossen? Eiegntlich sollte es ja 0 sein. Und dann ist das auch noch die selbe Position wie für Fenster offen. Das macht kein Sinn.
Ja bei mir ist 100 auf und 0 zu. Ich hab mir halt so beholfen, das ich den WindowRec raus hab, dann fuhr er immer auf die 30, also die Close Pos.
Zitat von: D3ltorohd am 25 Oktober 2019, 22:39:28
Ja bei mir ist 100 auf und 0 zu. Ich hab mir halt so beholfen, das ich den WindowRec raus hab, dann fuhr er immer auf die 30, also die Close Pos.
Stell das bitte einmal richtig ein, sonst wird das nichts.
Und dann stellst Du noch
ASC_Ventilate_Window_Open off
auf on damit auch die Lüften Abfrage und Funktion funktioniert. Und dann klappt das auch.
So ist geändert.
Attributes:
ASC 2
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 90
ASC_Drive_OffsetStart 1
ASC_LockOut soft
ASC_Open_Pos 100
ASC_Pos_Reading pct
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec Schlafzimmer_li_Sensor
ASC_WindowRec_subType threestate
Nun sollte der Rollo bei Nachtfahrt auf Pos 30 fahren, auch wenn das Fenster offen ist ? Und wenn es zu ist auf 0 ?
Jepp das sollte er.
Guten Morgen,
bei mir sind die Rollos heute statt wie Wochenendtypisch 8 Uhr schon um 7 Uhr gefahren.
Leider habe ich derzeit keine Möglichkeit für Schlaf und Wach-Tracking...
es liegt garantiert an der Zeitumstellung.
hier mal die List der Device:
list ASC:
Internals:
FUUID 5d6ec573-f33f-787c-1fb3-3de8eb84e0659842
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.33-s20325/2019-10-07 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME AutoShuttersControl
NOTIFYDEV global,AutoShuttersControl,Rollladen_WZ_Blumenfenster,Rollladen_WZ_Doppelfenster
NR 205
NTFY_ORDER 51-AutoShuttersControl
STATE day open
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.33
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-10-27 07:00:20 Rollladen_WZ_Blumenfenster_PosValue 100
2019-10-27 07:00:02 Rollladen_WZ_Blumenfenster_lastPosValue 0
2019-10-27 07:00:02 Rollladen_WZ_Blumenfenster_nextAstroTimeEvent 27.10.2019 - 08:00
2019-10-27 07:00:21 Rollladen_WZ_Doppelfenster_PosValue 100
2019-10-27 07:00:02 Rollladen_WZ_Doppelfenster_lastPosValue 0
2019-10-27 07:00:02 Rollladen_WZ_Doppelfenster_nextAstroTimeEvent 27.10.2019 - 08:00
2019-10-01 05:31:37 ascEnable on
2019-10-01 05:31:37 controlShading off
2019-10-01 05:31:37 hardLockOut off
2019-10-19 20:24:28 room_11_Wohnzimmer_GoogleAssistant_Homekit_Homematic_Rollladen Rollladen_WZ_Doppelfenster
2019-10-19 20:24:28 room_11_Wohnzimmer_GoogleAssistant_Homematic_Rollladen Rollladen_WZ_Blumenfenster
2019-10-01 05:31:37 selfDefense off
2019-10-27 07:00:21 state day open
2019-10-18 07:34:34 sunriseTimeWeHoliday on
2019-10-19 20:24:28 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollladen_WZ_Blumenfenster
Rollladen_WZ_Doppelfenster
monitoredDevs:
Rollladen_WZ_Blumenfenster:
Rollladen_WZ_Doppelfenster:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_residentsDev Zerbster
ASC_shuttersDriveOffset 5
ASC_twilightDevice twilight
DbLogExclude .*
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rollladen
List -R ASC
define AutoShuttersControl AutoShuttersControl
attr AutoShuttersControl ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
attr AutoShuttersControl ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
attr AutoShuttersControl ASC_autoShuttersControlEvening on
attr AutoShuttersControl ASC_autoShuttersControlMorning on
attr AutoShuttersControl ASC_residentsDev Zerbster
attr AutoShuttersControl ASC_shuttersDriveOffset 5
attr AutoShuttersControl ASC_twilightDevice twilight
attr AutoShuttersControl DbLogExclude .*
attr AutoShuttersControl devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
attr AutoShuttersControl icon fts_shutter_automatic
attr AutoShuttersControl room Rollladen
setstate AutoShuttersControl day open
setstate AutoShuttersControl 2019-10-27 07:00:20 Rollladen_WZ_Blumenfenster_PosValue 100
setstate AutoShuttersControl 2019-10-27 07:00:02 Rollladen_WZ_Blumenfenster_lastPosValue 0
setstate AutoShuttersControl 2019-10-27 07:00:02 Rollladen_WZ_Blumenfenster_nextAstroTimeEvent 27.10.2019 - 08:00
setstate AutoShuttersControl 2019-10-27 07:00:21 Rollladen_WZ_Doppelfenster_PosValue 100
setstate AutoShuttersControl 2019-10-27 07:00:02 Rollladen_WZ_Doppelfenster_lastPosValue 0
setstate AutoShuttersControl 2019-10-27 07:00:02 Rollladen_WZ_Doppelfenster_nextAstroTimeEvent 27.10.2019 - 08:00
setstate AutoShuttersControl 2019-10-01 05:31:37 ascEnable on
setstate AutoShuttersControl 2019-10-01 05:31:37 controlShading off
setstate AutoShuttersControl 2019-10-01 05:31:37 hardLockOut off
setstate AutoShuttersControl 2019-10-19 20:24:28 room_11_Wohnzimmer_GoogleAssistant_Homekit_Homematic_Rollladen Rollladen_WZ_Doppelfenster
setstate AutoShuttersControl 2019-10-19 20:24:28 room_11_Wohnzimmer_GoogleAssistant_Homematic_Rollladen Rollladen_WZ_Blumenfenster
setstate AutoShuttersControl 2019-10-01 05:31:37 selfDefense off
setstate AutoShuttersControl 2019-10-27 07:00:21 state day open
setstate AutoShuttersControl 2019-10-18 07:34:34 sunriseTimeWeHoliday on
setstate AutoShuttersControl 2019-10-19 20:24:28 userAttrList rolled out
List-r Rollladen
define Rollladen_WZ_Blumenfenster HMCCUDEV 00115A498E0068
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster ASC 2
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster ASC_ComfortOpen_Pos 35
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster ASC_Pos_Reading pct
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1800
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster ASC_PrivacyDown_Pos 30
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster ASC_Shading_Direction 250
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster ASC_Shading_Pos 30
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster ASC_Time_Up_Early 06:30
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster ASC_Time_Up_Late 08:00
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster DbLogExclude .*
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster IODev d_ccu
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster assistantName Blumenfenster
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster ccureadingfilter 3.LEVEL;;(ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster ccureadingname 3.LEVEL$:+control,+pct
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster controldatapoint 4.LEVEL
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster event-on-change-reading .*
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster eventMap /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster genericDeviceType blind
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster group Rollladen
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster lightSceneParamsToSave pct
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster realRoom Wohnzimmer
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster room 11_Wohnzimmer,GoogleAssistant,Homematic,Rollladen
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster statedatapoint 3.LEVEL
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster stripnumber 1
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster substexcl control|pct
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster webCmd control:up:stop:down
attr Rollladen_WZ_Blumenfenster widgetOverride control:slider,0,10,100
setstate Rollladen_WZ_Blumenfenster open
setstate Rollladen_WZ_Blumenfenster 2019-10-15 18:56:47 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.6.33 1
setstate Rollladen_WZ_Blumenfenster 2019-10-27 07:42:24 0.ACTUAL_TEMPERATURE 25.0
setstate Rollladen_WZ_Blumenfenster 2019-10-27 07:42:24 0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS normal
setstate Rollladen_WZ_Blumenfenster 2019-10-27 07:42:24 0.ERROR_CODE 0
setstate Rollladen_WZ_Blumenfenster 2019-10-27 07:42:24 0.ERROR_OVERHEAT no
setstate Rollladen_WZ_Blumenfenster 2019-10-27 07:42:24 3.ACTIVITY_STATE stop
setstate Rollladen_WZ_Blumenfenster 2019-10-27 07:42:24 3.LEVEL open
setstate Rollladen_WZ_Blumenfenster 2019-10-27 07:42:24 3.LEVEL_STATUS 0
setstate Rollladen_WZ_Blumenfenster 2019-10-27 07:42:24 4.ACTIVITY_STATE stop
setstate Rollladen_WZ_Blumenfenster 2019-10-27 07:42:24 5.ACTIVITY_STATE stop
setstate Rollladen_WZ_Blumenfenster 2019-10-27 07:42:24 6.ACTIVITY_STATE stop
setstate Rollladen_WZ_Blumenfenster 2019-10-01 05:34:13 ASC_Enable on
setstate Rollladen_WZ_Blumenfenster 2019-10-27 07:00:23 ASC_ShuttersLastDrive day open
setstate Rollladen_WZ_Blumenfenster 2019-10-27 07:00:02 ASC_Time_DriveDown 27.10.2019 - 17:24
setstate Rollladen_WZ_Blumenfenster 2019-10-27 07:00:02 ASC_Time_DriveUp 27.10.2019 - 08:00
setstate Rollladen_WZ_Blumenfenster 2019-10-27 07:00:02 ASC_Time_PrivacyDriveDown 27.10.2019 - 16:54
setstate Rollladen_WZ_Blumenfenster 2019-10-19 20:24:29 associatedWith AutoShuttersControl
setstate Rollladen_WZ_Blumenfenster 2019-10-27 07:42:24 control 100
setstate Rollladen_WZ_Blumenfenster 2019-10-27 07:42:24 hmstate open
setstate Rollladen_WZ_Blumenfenster 2019-10-27 07:42:24 pct 100
setstate Rollladen_WZ_Blumenfenster 2019-10-27 07:42:24 state open
Ja es liegt/lag an der Uhrenumstellung. (Die Zeit kann man nicht umstellen die ist eine physikalische Größe) ;D
Ich würde mal denken, da die Hochfahrzeiten bestimmt vor der Zeitumstellung erstellt wurden, war das für heute ein einmaliges Phänomen und müsste für morgen wieder zeitlich passen ? Ist aber nur ein Gedanke von mir.
Das ist korrekt. Ist das selbe Problem was einige at's haben oder hatten.
Hallo zusammen,
Ich habe das ASC Modul nach der Wiki/Commandref mehrfach eingerichtet. Nur die Rollos fahren nicht.
Wo liegt mein Denkfehler? - Ausser zwischen den Ohren :D
Liste Rollo
Internals:
BTN 11
DEF 1444 11
FUUID 5c449cec-f33f-28eb-0432-fb9b35ec83667403
IODev SCC1
NAME Rollo_WC
NR 94
STATE Auf
TYPE FS20
XMIT 1444
CODE:
1 1444 11
READINGS:
2019-10-24 20:19:53 ASC_Enable on
2019-10-27 17:35:31 ASC_Time_DriveDown 28.10.2019 - 17:35
2019-10-27 17:35:31 ASC_Time_DriveUp 28.10.2019 - 07:03
2019-10-27 10:33:02 associatedWith ASC_Rolladen
2019-10-27 10:37:42 state on
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon 0
ASC_Pos_Reading off-for-timer 13
IODev SCC1
alias Rollo WC
devStateIcon Zu:fts_shutter_up@blue:Zu Schatten:fts_shutter_70@orange Auf:fts_shutter_down@green:Auf .*:fts_shutter_down
eventMap /on:Auf/off-for-timer 10:Regen/off:Zu/
group Rolladen_EG
icon fts_shutter_updown@#548dd4
model fs20rsu
room Erdgeschoss
sortby 8
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd Auf:Regen:Zu
Wie werden die Fahrbefehle gesetzt?
Wie ist die richtige Syntax von ASC_Pos_Reading? Wird diese benötigt?
Liste ASC:
Internals:
FUUID 5db1e935-f33f-28eb-f178-b8c893d10585beb1
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.33-s20325/2019-10-07 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC_Rolladen
NOTIFYDEV global,ASC_Rolladen,Rollo_Eltern,Rollo_Essen_Fenster,Rollo_WC
NR 474
NTFY_ORDER 51-ASC_Rolladen
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.33
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-10-27 17:04:39 Rollo_Eltern_lastPosValue 0
2019-10-27 17:04:39 Rollo_Eltern_nextAstroTimeEvent 28.10.2019 - 05:00
2019-10-27 17:04:39 Rollo_Essen_Fenster_lastPosValue 0
2019-10-27 17:04:39 Rollo_Essen_Fenster_nextAstroTimeEvent 28.10.2019 - 06:50
2019-10-27 17:35:31 Rollo_WC_lastPosValue 0
2019-10-27 17:35:31 Rollo_WC_nextAstroTimeEvent 28.10.2019 - 07:03
2019-10-24 20:11:01 ascEnable on
2019-10-25 18:30:40 controlShading on
2019-10-24 20:11:01 hardLockOut off
2019-10-27 10:33:01 room_Erdgeschoss Rollo_Essen_Fenster,Rollo_WC
2019-10-27 10:33:01 room_Obergeschoss Rollo_Eltern
2019-10-24 20:11:01 selfDefense off
2019-10-27 17:35:31 state created new drive timer
2019-10-25 18:30:53 sunriseTimeWeHoliday on
2019-10-27 10:33:01 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollo_Eltern
Rollo_Essen_Fenster
Rollo_WC
monitoredDevs:
Rollo_Eltern:
Rollo_Essen_Fenster:
Rollo_WC:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -2
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Noch eine Frage zum Schluss: Gibt es eine Möglichkeit für eine Jahreszeitsteuerung (Sommer, Frühjahr,Herbst, Winter)? In einem Kalender hinterlegen?
Gruss
Andi
Zitat von: Der Neuling am 27 Oktober 2019, 17:47:09
Hallo zusammen,
Ich habe das ASC Modul nach der Wiki/Commandref mehrfach eingerichtet. Nur die Rollos fahren nicht.
Wo liegt mein Denkfehler? - Ausser zwischen den Ohren :D
Liste Rollo
Internals:
BTN 11
DEF 1444 11
FUUID 5c449cec-f33f-28eb-0432-fb9b35ec83667403
IODev SCC1
NAME Rollo_WC
NR 94
STATE Auf
TYPE FS20
XMIT 1444
CODE:
1 1444 11
READINGS:
2019-10-24 20:19:53 ASC_Enable on
2019-10-27 17:35:31 ASC_Time_DriveDown 28.10.2019 - 17:35
2019-10-27 17:35:31 ASC_Time_DriveUp 28.10.2019 - 07:03
2019-10-27 10:33:02 associatedWith ASC_Rolladen
2019-10-27 10:37:42 state on
Attributes:
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon 0
ASC_Pos_Reading off-for-timer 13
IODev SCC1
alias Rollo WC
devStateIcon Zu:fts_shutter_up@blue:Zu Schatten:fts_shutter_70@orange Auf:fts_shutter_down@green:Auf .*:fts_shutter_down
eventMap /on:Auf/off-for-timer 10:Regen/off:Zu/
group Rolladen_EG
icon fts_shutter_updown@#548dd4
model fs20rsu
room Erdgeschoss
sortby 8
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd Auf:Regen:Zu
Wie werden die Fahrbefehle gesetzt?
Wie ist die richtige Syntax von ASC_Pos_Reading? Wird diese benötigt?
Liste ASC:
Internals:
FUUID 5db1e935-f33f-28eb-f178-b8c893d10585beb1
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.33-s20325/2019-10-07 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASC_Rolladen
NOTIFYDEV global,ASC_Rolladen,Rollo_Eltern,Rollo_Essen_Fenster,Rollo_WC
NR 474
NTFY_ORDER 51-ASC_Rolladen
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.33
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-10-27 17:04:39 Rollo_Eltern_lastPosValue 0
2019-10-27 17:04:39 Rollo_Eltern_nextAstroTimeEvent 28.10.2019 - 05:00
2019-10-27 17:04:39 Rollo_Essen_Fenster_lastPosValue 0
2019-10-27 17:04:39 Rollo_Essen_Fenster_nextAstroTimeEvent 28.10.2019 - 06:50
2019-10-27 17:35:31 Rollo_WC_lastPosValue 0
2019-10-27 17:35:31 Rollo_WC_nextAstroTimeEvent 28.10.2019 - 07:03
2019-10-24 20:11:01 ascEnable on
2019-10-25 18:30:40 controlShading on
2019-10-24 20:11:01 hardLockOut off
2019-10-27 10:33:01 room_Erdgeschoss Rollo_Essen_Fenster,Rollo_WC
2019-10-27 10:33:01 room_Obergeschoss Rollo_Eltern
2019-10-24 20:11:01 selfDefense off
2019-10-27 17:35:31 state created new drive timer
2019-10-25 18:30:53 sunriseTimeWeHoliday on
2019-10-27 10:33:01 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollo_Eltern
Rollo_Essen_Fenster
Rollo_WC
monitoredDevs:
Rollo_Eltern:
Rollo_Essen_Fenster:
Rollo_WC:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -2
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Noch eine Frage zum Schluss: Gibt es eine Möglichkeit für eine Jahreszeitsteuerung (Sommer, Frühjahr,Herbst, Winter)? In einem Kalender hinterlegen?
Gruss
Andi
ASC_Pos_Reading off-for-timer 13
Das hier ist das Problem. Ein Reading off-for-timer gibt es nicht.
Du benötigst ein Reading welches die prozentuale Position an gibt. In Deinem Fall muss der Readingname gleichzeitig der set Befehl zum fahren sein.
Zitat von: D3ltorohd am 25 Oktober 2019, 22:59:25
So ist geändert.
Attributes:
ASC 2
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 90
ASC_Drive_OffsetStart 1
ASC_LockOut soft
ASC_Open_Pos 100
ASC_Pos_Reading pct
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec Schlafzimmer_li_Sensor
ASC_WindowRec_subType threestate
Nun sollte der Rollo bei Nachtfahrt auf Pos 30 fahren, auch wenn das Fenster offen ist ? Und wenn es zu ist auf 0 ?
Leider fährt der Rollo bei Nachtfahrt nicht herunter, wenn das Fenster offen ist.
Dann müssen wir uns das ganze bitte einmal mit debug 1 anschauen.
Ok, stell ich ein, häng dann heute Abend die Log an.
EDIT::
So, hier mal die Logs, ich hoffe die Richtigen abschnitte.
Fahren hätte er sollen um 17:07 Uhr. Aber glaub vom ASC ist noch eine Verzögerung drin.
Der Rollo heißt "Schlafzimmer_li" der Befehl lautet set "JaroFB down 7"
Hier im Anhang die Log. Hab da irgendwie nichts gefunden. Sieht komisch aus. Verbose hab ich bei ASC und bei dem Rollo auf 1 gesetzt.
Hallo Zusammen,
ich habe zwei Shellys 2 über den FHEM MQTT2-Server in ASC eingebunden, habe aber jetzt mit den Fahrzeiten Probleme, das klappt leider nicht richtig...
Ich habe in den devices "Verbose 3" eingegeben, finde aber leider im globalen Log-File keine Logging-Infos von den Shellys.
Was muss ich als Verbose bei den Shelly-Devices eingeben, damit ich Log-Infos bekomme? In der Command-Ref finde ich dazu nichts, evtl. suche ich an der falschen Stelle...
Vielen Dank und viele Grüße
Pit
Zitat von: piet_pit am 29 Oktober 2019, 15:20:14
ich habe zwei Shellys 2 über den FHEM MQTT2-Server in ASC eingebunden, habe aber jetzt mit den Fahrzeiten Probleme, das klappt leider nicht richtig...
In welchem Modus laufen die? Wenn im Roller-Modus: Hast du mal eine recalibration gemacht oder was genau ist das Problem?
Ansonsten steht verbose by default auf 3, das bringt also keine Änderung, wenn, mußt du höher gehen.
Hallo Beta-User,
vielen Dank für die Infos.
ja, die Shellys laufen im Roller-Modus, eine Re-Kalibrierung habe ich durchgeführt.
Irgendwie habe ich mit den Zeiten, zu dem die Rollos fahren sollen, Probleme.
Habe jetzt mal Verbose hochgesetzt, mal sehen, ob ich die Probleme eingrenzen kann.
Vielen Dank und viele Grüße
Pit
Noch erkenne ich das ASC Problem nicht. Meinst Du die Zeiten welche die Rollos zum fahren brauchen oder die Zeiten welche von ASC berechnet werden wann sie fahren sollen?
Ersteres hätte dann hier im Thread bitte nichts zu suchen. Das ist ein Shelly Thema.
Hallo CoolTux,
es ist das zweite, ich kann es aber noch nicht richtig greifen, mal sehen ob jetzt heute Abend und morgen früh im Logfile Infos stehen.
Viele Grüße
Pit
Dann versuch das mal bitte besser zu beschreiben. Fährt er nicht zu den Zeiten die im Reading stehen oder sind Dir die Zeiten welche im Reading stehen und zu denen er fährt zu suspekt?
Zitat von: D3ltorohd am 28 Oktober 2019, 08:53:02
Ok, stell ich ein, häng dann heute Abend die Log an.
EDIT::
So, hier mal die Logs, ich hoffe die Richtigen abschnitte.
Fahren hätte er sollen um 17:07 Uhr. Aber glaub vom ASC ist noch eine Verzögerung drin.
Der Rollo heißt "Schlafzimmer_li" der Befehl lautet set "JaroFB down 7"
Hier im Anhang die Log. Hab da irgendwie nichts gefunden. Sieht komisch aus. Verbose hab ich bei ASC und bei dem Rollo auf 1 gesetzt.
Hast du glaub übersehen, oder durch meinen Edit nicht mitbekommen ? Im Log sehe ich wie gesagt nichts. Verbose steht auf 1, beim ASC und beim spezifischen Rollo.
Verbose auf 1 ist falsch. Wenn dann im ASC debug auf 1.
Und ich glaube nicht das das funktioniert. set DEVICENAME down WERT wird nicht gehen da der Befehl für auf bestimmt set DEVICENAME up WERT lautet und das kann ASC nicht.
Der set Befehl muss immer gleich sein und er muss gleich lauten wie das entsprechende Reading welches die aktuelle Position an gibt. Zu mindest bei nicht bekannten Rollo Modulen.
Hm hab ich nicht ganz verstanden, die Rollos laufen doch einwandfrei und werden sauber vom ASC bedient. Auch auf die gewünschte Pos, wird gefahren. Nur eben nicht wenn Fenster offen meldet.
Weiß nicht was vorher drin war, verbose kann ich wieder rausnehmen indem Fall ?
Die Rollos fahren rauf und runter? Kannst Du bitte einmal ein list von so einem Device geben?
Kann mir nicht vorstellen das sie immer fahren, spätestens wenn Positionsbedingungen kommen dürfte es zu Problemen kommen. Fester auf und Beschattung zum Beispiel.
Also ich kann an dem Rollo Device, 30 setzten und er fährt dann auf 30 runter, nicht zu.
Wenn der Rollo ganz unten ist und ich mache das Fenster auf, fährt er auf die Ventil Pos.
Also seit ich ASC nutze, fahren sie wunderbar auf und ab. Da kann ich beruhigt in den Urlaub, weil ich weiß die Rollos sind unten wenn es dämmert und dunkel wird. Und morgens fahren sie auch wieder hoch.
Internals:
FUUID 5ce426a3-f33f-fc62-ef02-7d448e00de137320
NAME Schlafzimmer_li
NR 32
STATE open
TYPE ROLLO
stoptime 1572333837
READINGS:
2019-07-07 13:59:18 ASC_Enable on
2019-10-29 08:23:57 ASC_ShuttersLastDrive window closed at day
2019-10-29 17:05:40 ASC_Time_DriveDown 30.10.2019 - 17:05
2019-10-29 17:05:40 ASC_Time_DriveUp 30.10.2019 - 08:00
2019-10-24 12:08:12 associatedWith ASControl
2019-10-29 08:23:43 command pct-0
2019-10-29 08:23:43 desired_pct 0
2019-10-29 08:23:43 drive-type modul
2019-10-29 08:23:43 last_drive drive-up
2019-10-29 08:23:57 pct 100
2019-10-29 08:23:57 state open
Attributes:
ASC 2
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 90
ASC_Drive_OffsetStart 1
ASC_LockOut soft
ASC_Open_Pos 100
ASC_Pos_Reading pct
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec Schlafzimmer_li_Sensor
ASC_WindowRec_subType threestate
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_10:open pct-90:fts_shutter_10:closed pct-80:fts_shutter_20:closed pct-70:fts_shutter_30:closed pct-60:fts_shutter_40:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_60:open pct-30:fts_shutter_70:open pct-20:fts_shutter_80:open pct-10:fts_shutter_90:open pct-0:fts_shutter_100:closed
rl_autoStop 1
rl_commandDown set JaroFB down 7
rl_commandStop set JaroFB stop 7
rl_commandUp set JaroFB up 7
rl_excessBottom 2
rl_excessTop 0
rl_resetTime 0
rl_secondsDown 19
rl_secondsUp 19
rl_switchTime 1
rl_type HomeKit
room Jalousien
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Jalousien Jalousien_map structexclude
webCmd open:closed:half:stop:pct
Du hast auch verschwiegen das Du das Rollo Modul dafür nimmst. Das es dann geht ist ja logisch. Und der ASC Befehl für hoch runter fahren ist dann nicht up oder down sondern pct VALUE und das Rollo Modul wandelt den Befehl dann in die benötigten um. So sollte es dann auch korrekt gehen.
Das hatte ich aber mit erwähnt, als ich das Verbose eingestellt hatte im Rollo Device. Aber nun bin ich beruhigt. Klingt schon wieder besser.
Also im ASC ist nun DEBUG aktiviert, ich gebe dann morgen Abend noch mal die Log weiter, warum er nicht auf Ventil Pos fährt, wenn das Fenster gekippt ist.
Hi,
nun im richtigen Thread. Beim kippen fährt der Rollladen komplett hoch statt in die ventilatePos. Beim schließen bleibt er oben. Auch wenn die blickingTimeAfterManual vorbei ist.
Zitat von: CoolTux am 28 Oktober 2019, 19:25:19
Ich habe es eben bei mir getestet. Mit threestate geht es zu mindest korrekt.
list:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
.triggerUsed 1
DEF 42E272
FUUID 5c54237e-f33f-cf0a-6e67-46c96f1a761177b8
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.202920/2019-10-03
HMLAN1_MSGCNT 8
HMLAN1_RAWMSG E42E272,0000,0D53D02A,FF,FFAF,41A41042E27223A38D06010000
HMLAN1_RSSI -81
HMLAN1_TIME 2019-10-29 18:42:28
HMUART0_MSGCNT 5
HMUART0_RAWMSG 0500003941A41042E27223A38D06010000
HMUART0_RSSI -57
HMUART0_TIME 2019-10-29 18:42:28
HMUART1_MSGCNT 6
HMUART1_RAWMSG 0500003E41A41042E27223A38D06010000
HMUART1_RSSI -62
HMUART1_TIME 2019-10-29 18:42:27
HMUART2_MSGCNT 6
HMUART2_RAWMSG 0500004241A41042E27223A38D06010000
HMUART2_RSSI -66
HMUART2_TIME 2019-10-29 18:42:28
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMUART0
MSGCNT 25
NAME 1_06_KU_Rollladen
NOTIFYDEV global
NR 265
NTFY_ORDER 50-1_06_KU_Rollladen
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:41 - t:10 s:42E272 d:23A38D 06010000
protLastRcv 2019-10-29 18:42:27
protRcv 7 last_at:2019-10-29 18:42:27
protSnd 8 last_at:2019-10-29 18:42:27
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:4 min:-93 max:-80 avg:-87.25 lst:-85
rssi_at_HMLAN1 cnt:8 min:-83 max:-75 avg:-80.25 lst:-81
rssi_at_HMUART0 cnt:5 min:-67 max:-54 avg:-59 lst:-57
rssi_at_HMUART1 cnt:6 min:-74 max:-62 avg:-68.66 lst:-62
rssi_at_HMUART2 cnt:6 min:-73 max:-66 avg:-69.66 lst:-66
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-07-29 08:19:19 .peerListRDate 2019-07-29 08:19:19
2019-10-29 18:42:27 .protLastRcv 2019-10-29 18:42:27
2019-05-21 17:33:41 ASC_Enable on
2019-10-29 18:42:28 ASC_ShuttersLastDrive comfort - window open
2019-10-29 17:22:36 ASC_Time_DriveDown 30.10.2019 - 17:22
2019-10-29 17:22:36 ASC_Time_DriveUp 30.10.2019 - 07:00
2019-08-08 08:50:57 Activity alive
2019-10-29 18:41:56 CommandAccepted yes
2017-01-30 20:51:04 D-firmware 2.8
2017-01-30 20:51:04 D-serialNr MEQ1312476
2019-07-29 08:19:18 PairedTo 0x23A38D
2017-01-30 20:52:39 R-confBtnTime permanent
2017-01-30 20:52:40 R-driveDown 26.2 s
2017-01-30 20:52:40 R-driveTurn 0.5 s
2017-01-30 20:52:40 R-driveUp 27.3 s
2017-01-30 20:52:39 R-intKeyVisib invisib
2017-01-30 20:52:39 R-localResDis off
2017-01-30 20:52:39 R-pairCentral 0x23A38D
2017-01-30 20:52:40 R-refRunCounter 0
2017-01-30 20:52:40 R-sign off
2017-01-30 20:52:40 R-statusInfoMinDly 2 s
2017-01-30 20:52:40 R-statusInfoRandom 1 s
2017-01-30 20:52:40 R-transmitTryMax 6
2019-07-29 08:19:18 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
2019-07-29 08:19:19 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:06 0D:01 0E:11 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-10-28 19:32:59 associatedWith asc_Rollladen
2019-10-29 18:42:27 deviceMsg on (to VCCU)
2019-07-24 19:25:55 inhibit set_off
2019-10-29 18:42:27 level 100
2019-10-29 18:42:27 motor stop:on
2019-10-29 18:42:27 pct 100
2019-07-29 08:18:46 powerOn 2019-07-29 08:18:46
2019-10-29 18:42:27 recentStateType info
2019-10-29 18:42:27 state on
2019-10-29 18:42:27 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 65
cSnd 1123A38D42E2720201C8,1123A38D42E272020100
dlvlCmd ++A01123A38D42E272020100
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +42E272,00,00,00
nextSend 1572370948.43568
rxt 0
vccu VCCU
p:
42E272
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 41
io:
HMLAN1:
-79
-79
HMUART0:
-57
-57
HMUART1:
-62
-62
HMUART2:
-66
-66
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART1
flg A
ts 1572370947.88404
ack:
HASH(0xbcb04380)
41800223A38D42E27200
rssi:
HMLAN1:
avg -87.25
cnt 4
lst -85
max -80
min -93
at_HMLAN1:
avg -80.25
cnt 8
lst -81
max -75
min -83
at_HMUART0:
avg -59
cnt 5
lst -57
max -54
min -67
at_HMUART1:
avg -68.6666666666667
cnt 6
lst -62
max -62
min -74
at_HMUART2:
avg -69.6666666666667
cnt 6
lst -66
max -66
min -73
tmpl:
Attributes:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor ws980wifi:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut soft
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 60
ASC_Shading_Angle_Right 10
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 50
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 30000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 40000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 07:00
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:30
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_06_KU_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000,
room 1_06_KU,9_06_CUL_HM
serialNr MEQ1312476
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
Hier das log.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:56 - EventProcessingWindowRec: 1_06_KU_Rollladen - RECEIVED EVENT: state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:56 - EventProcessingWindowRec: 1_06_KU_Rollladen - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted:1 QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:56 - FnSetCmdFn: 1_06_KU_Rollladen - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: comfort - window open
2019.10.29 18:41:56.108 3: CUL_HM set 1_06_KU_Rollladen pct 100
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:56 - FnSetDriveCmd: 1_06_KU_Rollladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:56 - FnSetDriveCmd: 1_06_KU_Rollladen - NoOffset: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:56 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt - RECEIVED EVENT: [
'deviceMsg: off (to VCCU)',
'level: 0',
'motor: down:off',
'pct: 0',
'state: off',
'timedOn: off'
]
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:56 - EventProcessingShutters: Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde - RECEIVED EVENT: 'deviceMsg: off (to VCCU) level: 0 motor: down:off pct: 0 state: off timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:56 - EventProcessingShutters: 1_06_KU_Rollladen - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1572370916 Last Position Timestamp: 1572370916 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:56 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:56 - EventProcessingShutters: Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein. !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
Gruß Daniel
Zitat von: D3ltorohd am 29 Oktober 2019, 19:09:11
Das hatte ich aber mit erwähnt, als ich das Verbose eingestellt hatte im Rollo Device. Aber nun bin ich beruhigt. Klingt schon wieder besser.
Also im ASC ist nun DEBUG aktiviert, ich gebe dann morgen Abend noch mal die Log weiter, warum er nicht auf Ventil Pos fährt, wenn das Fenster gekippt ist.
Ah und wenn ich jetzt alles zusammen fassen dann rate ich mal, das Rollo fährt wenn es unten ist und das Fenster geöffnet wird in die Ventilate Position aber wenn das Rollo oben ist und es zur Nacht runter fährt und das Fenster offen ist fährt er nicht in die Ventilate Position?
Zitat von: dancatt am 29 Oktober 2019, 19:12:23
Hi,
nun im richtigen Thread. Beim kippen fährt der Rollladen komplett hoch statt in die ventilatePos. Beim schließen bleibt er oben. Auch wenn die blickingTimeAfterManual vorbei ist.
list:
Internals:
.FhemMetaInternals 1
.triggerUsed 1
DEF 42E272
FUUID 5c54237e-f33f-cf0a-6e67-46c96f1a761177b8
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.202920/2019-10-03
HMLAN1_MSGCNT 8
HMLAN1_RAWMSG E42E272,0000,0D53D02A,FF,FFAF,41A41042E27223A38D06010000
HMLAN1_RSSI -81
HMLAN1_TIME 2019-10-29 18:42:28
HMUART0_MSGCNT 5
HMUART0_RAWMSG 0500003941A41042E27223A38D06010000
HMUART0_RSSI -57
HMUART0_TIME 2019-10-29 18:42:28
HMUART1_MSGCNT 6
HMUART1_RAWMSG 0500003E41A41042E27223A38D06010000
HMUART1_RSSI -62
HMUART1_TIME 2019-10-29 18:42:27
HMUART2_MSGCNT 6
HMUART2_RAWMSG 0500004241A41042E27223A38D06010000
HMUART2_RSSI -66
HMUART2_TIME 2019-10-29 18:42:28
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMUART0
MSGCNT 25
NAME 1_06_KU_Rollladen
NOTIFYDEV global
NR 265
NTFY_ORDER 50-1_06_KU_Rollladen
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:41 - t:10 s:42E272 d:23A38D 06010000
protLastRcv 2019-10-29 18:42:27
protRcv 7 last_at:2019-10-29 18:42:27
protSnd 8 last_at:2019-10-29 18:42:27
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:4 min:-93 max:-80 avg:-87.25 lst:-85
rssi_at_HMLAN1 cnt:8 min:-83 max:-75 avg:-80.25 lst:-81
rssi_at_HMUART0 cnt:5 min:-67 max:-54 avg:-59 lst:-57
rssi_at_HMUART1 cnt:6 min:-74 max:-62 avg:-68.66 lst:-62
rssi_at_HMUART2 cnt:6 min:-73 max:-66 avg:-69.66 lst:-66
.attraggr:
.attrminint:
READINGS:
2019-07-29 08:19:19 .peerListRDate 2019-07-29 08:19:19
2019-10-29 18:42:27 .protLastRcv 2019-10-29 18:42:27
2019-05-21 17:33:41 ASC_Enable on
2019-10-29 18:42:28 ASC_ShuttersLastDrive comfort - window open
2019-10-29 17:22:36 ASC_Time_DriveDown 30.10.2019 - 17:22
2019-10-29 17:22:36 ASC_Time_DriveUp 30.10.2019 - 07:00
2019-08-08 08:50:57 Activity alive
2019-10-29 18:41:56 CommandAccepted yes
2017-01-30 20:51:04 D-firmware 2.8
2017-01-30 20:51:04 D-serialNr MEQ1312476
2019-07-29 08:19:18 PairedTo 0x23A38D
2017-01-30 20:52:39 R-confBtnTime permanent
2017-01-30 20:52:40 R-driveDown 26.2 s
2017-01-30 20:52:40 R-driveTurn 0.5 s
2017-01-30 20:52:40 R-driveUp 27.3 s
2017-01-30 20:52:39 R-intKeyVisib invisib
2017-01-30 20:52:39 R-localResDis off
2017-01-30 20:52:39 R-pairCentral 0x23A38D
2017-01-30 20:52:40 R-refRunCounter 0
2017-01-30 20:52:40 R-sign off
2017-01-30 20:52:40 R-statusInfoMinDly 2 s
2017-01-30 20:52:40 R-statusInfoRandom 1 s
2017-01-30 20:52:40 R-transmitTryMax 6
2019-07-29 08:19:18 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
2019-07-29 08:19:19 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:06 0D:01 0E:11 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-10-28 19:32:59 associatedWith asc_Rollladen
2019-10-29 18:42:27 deviceMsg on (to VCCU)
2019-07-24 19:25:55 inhibit set_off
2019-10-29 18:42:27 level 100
2019-10-29 18:42:27 motor stop:on
2019-10-29 18:42:27 pct 100
2019-07-29 08:18:46 powerOn 2019-07-29 08:18:46
2019-10-29 18:42:27 recentStateType info
2019-10-29 18:42:27 state on
2019-10-29 18:42:27 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 65
cSnd 1123A38D42E2720201C8,1123A38D42E272020100
dlvlCmd ++A01123A38D42E272020100
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +42E272,00,00,00
nextSend 1572370948.43568
rxt 0
vccu VCCU
p:
42E272
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 41
io:
HMLAN1:
-79
-79
HMUART0:
-57
-57
HMUART1:
-62
-62
HMUART2:
-66
-66
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART1
flg A
ts 1572370947.88404
ack:
HASH(0xbcb04380)
41800223A38D42E27200
rssi:
HMLAN1:
avg -87.25
cnt 4
lst -85
max -80
min -93
at_HMLAN1:
avg -80.25
cnt 8
lst -81
max -75
min -83
at_HMUART0:
avg -59
cnt 5
lst -57
max -54
min -67
at_HMUART1:
avg -68.6666666666667
cnt 6
lst -62
max -62
min -74
at_HMUART2:
avg -69.6666666666667
cnt 6
lst -66
max -66
min -73
tmpl:
Attributes:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor ws980wifi:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 20
ASC_Drive_Offset -1
ASC_Drive_OffsetStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut soft
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Self_Defense_Exclude off
ASC_Shading_Angle_Left 60
ASC_Shading_Angle_Right 10
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 50
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 30000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 40000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 07:00
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:30
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_06_KU_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000,
room 1_06_KU,9_06_CUL_HM
serialNr MEQ1312476
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
Hier das log.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:56 - EventProcessingWindowRec: 1_06_KU_Rollladen - RECEIVED EVENT: state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:56 - EventProcessingWindowRec: 1_06_KU_Rollladen - HOMEMODE: home QueryShuttersPosWinRecTilted:1 QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:56 - FnSetCmdFn: 1_06_KU_Rollladen - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: comfort - window open
2019.10.29 18:41:56.108 3: CUL_HM set 1_06_KU_Rollladen pct 100
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:56 - FnSetDriveCmd: 1_06_KU_Rollladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:56 - FnSetDriveCmd: 1_06_KU_Rollladen - NoOffset: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:56 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt - RECEIVED EVENT: [
'deviceMsg: off (to VCCU)',
'level: 0',
'motor: down:off',
'pct: 0',
'state: off',
'timedOn: off'
]
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:56 - EventProcessingShutters: Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde - RECEIVED EVENT: 'deviceMsg: off (to VCCU) level: 0 motor: down:off pct: 0 state: off timedOn: off'
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:56 - EventProcessingShutters: 1_06_KU_Rollladen - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1572370916 Last Position Timestamp: 1572370916 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:56 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:56 - EventProcessingShutters: Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein. !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_l - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_06_KU_Rollladen - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.10.29 18:41:58 - EventProcessingShadingBrightness: 1_02_WZ_Rollladen_r - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
Gruß Daniel
Das ist ja witzig. Er fährt tatsächlich auf 100 weil er den Befehl dafür bekommt. Und das als Comfort Position.
Kannst Du das Attribut für ComfortPos bitte einmal auf 70 stellen. Der Sinn ist ja eigentlich das ComfortPos höher ist wie VentilatePosition.
Zitat von: CoolTux am 29 Oktober 2019, 19:15:24
Ah und wenn ich jetzt alles zusammen fassen dann rate ich mal, das Rollo fährt wenn es unten ist und das Fenster geöffnet wird in die Ventilate Position aber wenn das Rollo oben ist und es zur Nacht runter fährt und das Fenster offen ist fährt er nicht in die Ventilate Position?
Genau.
Zitat von: D3ltorohd am 29 Oktober 2019, 19:27:40
Genau.
Ich weiß irgendwo steht es, aber kurz gefragt. Fährt er gar nicht oder ganz runter?
Hab's glaube gefunden. Fährt gar nicht, korrekt?
Zitat von: CoolTux am 29 Oktober 2019, 19:39:54
Hab's glaube gefunden. Fährt gar nicht, korrekt?
Genau fährt dann gar nicht. Mach ich es zu fährt er runter, ich glaube aber ganz... Jab grad getestet, fährt ganz runter. Mach ich das Fenster wieder auf, fährt auf Ventil Pos. Brauchst du davon ein Log ?
Zitat von: D3ltorohd am 29 Oktober 2019, 21:08:27
Genau fährt dann gar nicht. Mach ich es zu fährt er runter, ich glaube aber ganz... Jab grad getestet, fährt ganz runter. Mach ich das Fenster wieder auf, fährt auf Ventil Pos. Brauchst du davon ein Log ?
Wenn dann ein Log wo es ganz oben ist und die Nachtfahrt bei gekippten Fenster an steht.
Zitat von: CoolTux am 29 Oktober 2019, 21:09:55
Wenn dann ein Log wo es ganz oben ist und die Nachtfahrt bei gekippten Fenster an steht.
Liefere ich dir morgen Abend...
Hallo Zusammen,
wie schon geschrieben habe ich ein Problem mit meinen Shellys, die fahren nicht zu den Zeiten, die ich meine, eingestellt zu haben.
hier ein List eines Devices...
Internals:
CID shellyswitch_5599E8
DEF shellyswitch_5599E8
DEVICETOPIC Buero_Rollo_Vorne
FUUID 5da5bc8f-f33f-3896-3440-ddf12728517c4ba2
IODev pietMQTT2
LASTInputDev pietMQTT2
MSGCNT 245091
NAME Buero_Rollo_Vorne
NR 204
STATE 100
TYPE MQTT2_DEVICE
pietMQTT2_MSGCNT 245091
pietMQTT2_TIME 2019-10-30 13:51:50
READINGS:
2019-10-17 12:21:53 ASC_Enable on
2019-10-30 13:51:50 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-10-30 08:00:02 ASC_Time_DriveDown 30.10.2019 - 19:50
2019-10-30 08:00:02 ASC_Time_DriveUp 31.10.2019 - 08:00
2019-10-17 12:22:39 associatedWith pietASC
2019-10-30 13:51:50 energy 3960
2019-10-30 12:48:49 fw_ver 20190821-094904/v1.5.2@4148d2b7
2019-10-30 12:48:49 id shellyswitch-5599E8
2019-10-30 13:51:50 input0 0
2019-10-30 13:51:50 input1 0
2019-10-30 12:48:49 ip 192.168.178.200
2019-10-30 12:48:49 mac CC50E35599E8
2019-10-30 12:48:49 new_fw false
2019-10-30 12:48:49 online true
2019-10-30 13:51:50 pct 100
2019-10-30 13:51:50 power 0.00
2019-10-30 08:00:21 roller_0_energy 3922
2019-10-30 08:00:21 roller_0_power 0.00
2019-10-30 13:51:50 state stop
Attributes:
ASC 2
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Time_Down_Early 19:50
ASC_Time_Down_Late 21:00
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Up astro
IODev pietMQTT2
comment shelly2 roller operated
devStateIcon 0:fts_shutter_100 100:fts_shutter_10 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100 set_.*:fts_shutter_updown
model shelly2_roller
readingList shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/pos:.* pct
shellies/shellyswitch-5599E8/status/0/rollers:.* power
shellies/shellyswitch-5599E8/online:.* online
shellies/shellyswitch-5599E8/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shellyswitch-5599E8...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : undef }
shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0:.* state
shellies/shellyswitch-5599E8/input/1:.* input1
shellies/shellyswitch-5599E8/input/0:.* input0
shellyswitch_5599E8:shellies/shellyswitch-5599E8/relay/power:.* power
shellyswitch_5599E8:shellies/shellyswitch-5599E8/relay/energy:.* energy
shellyswitch_5599E8:shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/power:.* roller_0_power
shellyswitch_5599E8:shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/energy:.* roller_0_energy
room Buero,MQTT2_DEVICE
setList open:noArg shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/command open
close:noArg shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/command close
stop:noArg shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/command stop
pct:slider,0,1,100 shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/command/pos $EVTPART1
x_recalibration:noArg shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/command rc
x_update:noArg shellies/shellyswitch-5599E8/command update_fw
x_mqttcom shellies/shellyswitch-5599E8/command $EVTPART1
setStateList open close stop
stateFormat pct
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
verbose 5
Das Rollo fährt brav um 08:00 morgens hoch, Abends um 19:50 tut sich aber nichts... :(
Ich glaube, das Problem sitzt zwischen meinen Ohren, ich komme aber einfach nicht darauf, sorry... :-[ :-[ :-[
VG
Pit
Sieht aber gut aus.
Kannst Du bitte einmal gegen 19:45 schauen ob sich der Timestamp vom Reading pct verändert hat obwohl nichts passiert ist
2019-10-30 13:51:50 pct 100
Wenn niemand etwas am System macht sollte eigentlich der Timestamp des Readings das selbe sein. Genau wie auch beim Reading
2019-10-30 13:51:50 ASC_ShuttersLastDrive manual
Hallo CoolTux,
vielen Dank für die Rückmeldung, ich gebe morgen eine Info zum neuen Status...!
Viele Grüße
Pit
Hallo CoolTux,
hier das list von heute, habe das Rollo nicht "angerührt", steht immer noch so wie gestern... :o
CID shellyswitch_5599E8
DEF shellyswitch_5599E8
DEVICETOPIC Buero_Rollo_Vorne
FUUID 5da5bc8f-f33f-3896-3440-ddf12728517c4ba2
IODev pietMQTT2
LASTInputDev pietMQTT2
MSGCNT 261777
NAME Buero_Rollo_Vorne
NR 204
STATE 100
TYPE MQTT2_DEVICE
pietMQTT2_MSGCNT 261777
pietMQTT2_TIME 2019-10-31 13:02:35
READINGS:
2019-10-17 12:21:53 ASC_Enable on
2019-10-31 13:02:35 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-10-31 08:00:02 ASC_Time_DriveDown 31.10.2019 - 19:50
2019-10-31 08:00:02 ASC_Time_DriveUp 1.11.2019 - 08:00
2019-10-17 12:22:39 associatedWith pietASC
2019-10-31 13:02:35 energy 3960
2019-10-30 12:48:49 fw_ver 20190821-094904/v1.5.2@4148d2b7
2019-10-30 12:48:49 id shellyswitch-5599E8
2019-10-31 13:02:35 input0 0
2019-10-31 13:02:35 input1 0
2019-10-30 12:48:49 ip 192.168.178.200
2019-10-30 12:48:49 mac CC50E35599E8
2019-10-30 12:48:49 new_fw false
2019-10-30 12:48:49 online true
2019-10-31 13:02:35 pct 100
2019-10-31 13:02:35 power 0.00
2019-10-30 08:00:21 roller_0_energy 3922
2019-10-30 08:00:21 roller_0_power 0.00
2019-10-31 13:02:35 state stop
Attributes:
ASC 2
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Time_Down_Early 19:50
ASC_Time_Down_Late 21:00
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Up astro
IODev pietMQTT2
comment shelly2 roller operated
devStateIcon 0:fts_shutter_100 100:fts_shutter_10 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100 set_.*:fts_shutter_updown
model shelly2_roller
readingList shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/pos:.* pct
shellies/shellyswitch-5599E8/status/0/rollers:.* power
shellies/shellyswitch-5599E8/online:.* online
shellies/shellyswitch-5599E8/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shellyswitch-5599E8...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : undef }
shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0:.* state
shellies/shellyswitch-5599E8/input/1:.* input1
shellies/shellyswitch-5599E8/input/0:.* input0
shellyswitch_5599E8:shellies/shellyswitch-5599E8/relay/power:.* power
shellyswitch_5599E8:shellies/shellyswitch-5599E8/relay/energy:.* energy
shellyswitch_5599E8:shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/power:.* roller_0_power
shellyswitch_5599E8:shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/energy:.* roller_0_energy
room Buero,MQTT2_DEVICE
setList open:noArg shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/command open
close:noArg shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/command close
stop:noArg shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/command stop
pct:slider,0,1,100 shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/command/pos $EVTPART1
x_recalibration:noArg shellies/shellyswitch-5599E8/roller/0/command rc
x_update:noArg shellies/shellyswitch-5599E8/command update_fw
x_mqttcom shellies/shellyswitch-5599E8/command $EVTPART1
setStateList open close stop
stateFormat pct
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
verbose 5
Vielen Dank und viele Grüße
Pit
Ja das dachte ich mir. Setze bitte ein event-on-change-reading
event-on-change-reading ASC_.*,pct
Wenn du es jetzt noch machst fährt das Rollo sicherlich auch heute Abend.
Hallo CoolTux,
vielen Dank für die Info, habe das einmal umgesetzt und warte heute gespannt.
event-on-change-reading ASC_.*,pct
Viele Grüße
Pit
Hallo,
Ich hab eine Frage zum erwarteten Verhalten von Türen mit Threestate-Sensor und comfort open und Lüftung.
Derzeit ist es so, dass ich wenn der Rolladen abends runtergefahren ist, und ich die Tür öffne oder Kippe, die Position korrekt angefahren wird, bei einem Schließen, das Rollo aber nicht wieder schließt.
Bei meinen Fenstern wird allerdings bei einem schießen auch der Rolladen wieder runtergefahren. Ich glaube auch, dass die Tür sich irgendwann diesen Sommer so verhalten hat.
Jetzt ist die Frage: Bug oder Feature? Oder hab ich was falsch eingestellt? Die Fenster haben alle Two-State-Sensoren und die Balkontüre hat den Soft Lock eingeschaltet und als Shutters Place terrace gesetzt.
Vielen Dank schonmal!
Zitat von: Wardancer am 01 November 2019, 08:57:49
Hallo,
Ich hab eine Frage zum erwarteten Verhalten von Türen mit Threestate-Sensor und comfort open und Lüftung.
Derzeit ist es so, dass ich wenn der Rolladen abends runtergefahren ist, und ich die Tür öffne oder Kippe, die Position korrekt angefahren wird, bei einem Schließen, das Rollo aber nicht wieder schließt.
Bei meinen Fenstern wird allerdings bei einem schießen auch der Rolladen wieder runtergefahren. Ich glaube auch, dass die Tür sich irgendwann diesen Sommer so verhalten hat.
Jetzt ist die Frage: Bug oder Feature? Oder hab ich was falsch eingestellt? Die Fenster haben alle Two-State-Sensoren und die Balkontüre hat den Soft Lock eingeschaltet und als Shutters Place terrace gesetzt.
Vielen Dank schonmal!
Auch hier sollte sich das Rollo an der Terrassentür wieder schließen, wenn die Tür geschlossen wird.
Ansonsten musst Du bitte einmal debug aktivieren.
Hallo CoolTux,
was soll ich sagen, das Rollo ist gestern Abend brav runter gefahren und heute morgen hoch, vielen Dank für deinen Tip!!!
Ich wäre nie darauf gekommen, hätte ich das irgendwo nachlesen können?
Gilt dieses Attribut (event-on-change-reading ASC_.*,pct) nur für die Shelly-Aktoren, denn ich habe noch zwei FS20-Aktoren (FS20-RSU) über das Rollo-Modul angebunden, die klappen ohne dieses Attribut.
Kannst du bitte kurz erläutern, was dieses Attribut bewirkt?
Vielen Dank nochmals und viele Grüße
Pit
event-on-change-reading ist ein global verfügbares Attribut und in so gut wie fast allen Modulen eingebunden.
Schau mal bitte in der Commandref dazu.
Was bei Deinen Shelly passiert ist: Die Shellys werden periodisch angefunkt und es wird sich der aktuelle Status geholt. Es werden Readings gesetzt und auch Events ausgelöst. Selbst dann wenn sich gar nichts geändert hat. Aber genau dieses Event fängt ASC auf und geht dadurch davon aus das das Rollo gefahren wurde. Er selbst hat aber kein Befehl dazu gegeben, also muss es manuell gefahren worden sein. Das wird vermerkt.
Nun kommt es zur Abendlichen Fahrt, es wird geschaut ob die letzte manuelle Fahrt länger her ist wie BlockingManuellDrive Zeit, das war nicht so und somit wurde nicht gefahren.
Grüße
ich muss mich jetzt auch nochmals melden, da mein Rollladen jetzt schon den 3. Tag morgens nicht öffnet. Es lief bisher tadellos ich habe nichts eingestellt oder verstellt.
Das was ich gemacht habe ist lediglich ein Update von Fhem verbunden mit einem Neustart, dass mache ich regelmäßig. Dabei habe ich schon öfter mal festgestellt das der Rollladen sich dann (verschluckt) oder wie auch immer und er fährt gar nicht mehr.
Das war aber die Tage nicht der Fall.
Da dies nun schon den dritten Tag passiert schaue ich immer ob die Zeiten auch drin stehen, ist aber der Fall immer die Zeiten vom nächsten Zeitpunkt.
Szenario ist also der Rollladen öffnet morgens nicht, Abends fährt er nach Astro runter.
Ich fahre den Rollladen dann per Hand hoch.
Keine Ahnung warum das nun so ist.
Hier mal das list vom Rollladenmodul und vom Küchenrollladen
list Rollladenmodul
Internals:
FUUID 5d41ae21-f33f-a6c6-55b2-831074a6285bf7e3
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.33-s20325/2019-10-07 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rollladenautomatik
NOTIFYDEV global,Rollladenautomatik,BU_Rollladen,GA_Rollladen,KU_Rollladen,myTwilight,Temperatur_Terrasse
NR 5984
NTFY_ORDER 51-Rollladenautomatik
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.33
READINGS:
2019-11-01 07:45:01 BU_Rollladen_nextAstroTimeEvent 1.11.2019 - 17:29
2019-11-01 07:45:01 GA_Rollladen_nextAstroTimeEvent 1.11.2019 - 17:29
2019-11-01 08:24:57 KU_Rollladen_PosValue 100
2019-11-01 07:30:01 KU_Rollladen_lastPosValue 100
2019-11-01 07:30:01 KU_Rollladen_nextAstroTimeEvent 1.11.2019 - 17:29
2019-10-06 14:12:17 ascEnable on
2019-10-06 14:12:17 controlShading off
2019-10-06 14:12:17 hardLockOut off
2019-10-23 16:34:47 room_Automation_K__che KU_Rollladen
2019-10-23 16:34:47 room_Automation_OG_-_Flur BU_Rollladen,GA_Rollladen
2019-10-06 14:12:17 selfDefense off
2019-11-01 08:24:57 state manual
2019-10-06 14:12:17 sunriseTimeWeHoliday off
2019-10-29 23:40:13 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
BU_Rollladen
GA_Rollladen
KU_Rollladen
monitoredDevs:
KU_Rollladen:
Temperatur_Terrasse:
BU_Rollladen ASC_BrightnessSensor
GA_Rollladen ASC_BrightnessSensor
KU_Rollladen ASC_BrightnessSensor
myTwilight:
Rollladenautomatik ASC_twilightDevice
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp 1
ASC_tempSensor Temperatur_Terrasse:temperature
ASC_twilightDevice myTwilight
alias Rollladenautomatik
devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room Rollladenautomatik
list vom Küchenrolladen:
Internals:
CFGFN ./FHEM/Erdgeschoss.cfg
DEF 5DDDBF
FUUID 5c4319dd-f33f-a6c6-528b-1e1d849527d97b05
HMUSB_MSGCNT 12
HMUSB_RAWMSG E5DDDBF,0000,84955ECC,FF,FFBD,D8A4105DDDBF1EA1210601C800
HMUSB_RSSI -67
HMUSB_TIME 2019-11-01 08:24:57
IODev HMUSB
LASTInputDev HMUSB
MSGCNT 12
NAME KU_Rollladen
NOTIFYDEV global
NR 2238
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:D8 - t:10 s:5DDDBF d:1EA121 0601C800
protLastRcv 2019-11-01 08:24:57
protRcv 11 last_at:2019-11-01 08:24:57
protSnd 12 last_at:2019-11-01 08:24:57
protState CMDs_done
rssi_HMUSB cnt:6 min:-73 max:-67 avg:-69.66 lst:-67
rssi_at_HMUSB cnt:12 min:-73 max:-61 avg:-68 lst:-67
READINGS:
2019-10-06 14:52:15 ASC_Enable on
2019-11-01 08:24:58 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-11-01 07:30:01 ASC_Time_DriveDown 1.11.2019 - 17:29
2019-11-01 07:30:01 ASC_Time_DriveUp 2.11.2019 - 07:30
2019-11-01 08:24:32 CommandAccepted yes
2019-10-06 14:12:09 D-firmware 2.11
2019-10-06 14:12:09 D-serialNr OEQ1222412
2019-10-06 14:49:48 PairedTo 0x1EA121
2019-10-06 14:49:49 R-driveDown 22 s
2019-10-06 14:49:49 R-driveTurn 0.5 s
2019-10-06 14:49:49 R-driveUp 23.5 s
2019-10-06 14:49:48 R-pairCentral 0x1EA121
2019-10-06 14:49:49 R-sign off
2019-10-06 14:49:47 RegL_00. 00:00 02:01 0A:1E 0B:A1 0C:21 15:FF 18:00
2019-10-06 14:49:49 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:EB 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-10-23 16:34:47 associatedWith Rollladenautomatik
2019-11-01 08:24:57 deviceMsg on (to vccu)
2019-11-01 08:24:57 level 100
2019-11-01 08:24:57 motor stop:on
2019-11-01 08:24:57 pct 100
2019-11-01 08:24:57 recentStateType info
2019-11-01 08:24:57 state on
2019-11-01 08:24:57 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 216
cSnd 111EA1215DDDBF02011E,111EA1215DDDBF0201C80000
dlvlCmd ++A0111EA1215DDDBF0201C80000
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5DDDBF,00,00,00
nextSend 1572593097.95672
prefIO
rxt 0
vccu
p:
5DDDBF
00
00
00
mRssi:
mNo D8
io:
HMUSB:
-63
-63
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUSB
flg A
ts 1572593097.85698
ack:
HASH(0x563318816db8)
D880021EA1215DDDBF00
rssi:
HMUSB:
avg -69.6666666666667
cnt 6
lst -67
max -67
min -73
at_HMUSB:
avg -68
cnt 12
lst -67
max -61
min -73
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_BlockingTime_afterManual 60
ASC_BrightnessSensor Temperatur_Terrasse:luminosity
ASC_Closed_Pos 15
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 70
ASC_Shading_Angle_Right 20
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 15
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 280
ASC_Shading_StateChange_Sunny 240
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_TempSensor Temperatur_Terrasse:temperature
ASC_Time_Down_Early 16:15
ASC_Time_Down_Late 22:15
ASC_Time_Up_Early 07:30
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:15
ASC_Up time
IODev HMUSB
alias Küche - Rollladen
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10@#00FA9A off:fts_shutter_100@blue Home:fts_shutter_30@blue 9\d.*:fts_shutter_10@#00bfff 8\d.*:fts_shutter_20@#00bfff 7\d.*:fts_shutter_30@#blue 6\d.*:fts_shutter_40@#00bfff 5\d.*:fts_shutter_50@#20B2AA 4\d.*:fts_shutter_60@#00bfff 3\d.*:fts_shutter_70@#00bfff 2\d.*:fts_shutter_80@#00bfff 1\d.*:fts_shutter_90@#FF6D00 0\d.*:fts_shutter_1@blue
eventMap on:on stop:Stop off:off 15:15 45:45 75:Home
expert 2_raw
firmware 2.11
group Rollläden EG
icon fts_shutter_automatic@#F0E68C
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room Automation,Küche
serialNr OEQ1222412
sortby 18
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd on:Stop:off:15:45:Home
ASC_Closed_Pos 15
Ist das wirklich so? Ist 15 wirklich der tiefste Stand des Rollos?
Das hier wird das eigentliche Problem sein
ASC_Closed_Pos 15
ASC_Shading_Pos 15
Hi,
Die Rollos sind gerade alle runtergefahren und ich hab dann mit eingeschaltetem DEBUG die entsprechende Tür zunächst gekippt, der Rolladen ist dann in die Lüftenposition gefahren. Dann hab ich die Tür wieder geschlossen. Nichts ist passiert. Dann hab ich die Tür komplett geöffnet und der Rolladen ist komplett hochgefahren. Dann hab ich wieder die Türe geschlossen. Es ist dann wieder nichts passiert. Daher hab ich die Rollade dann zum Schluss manuell runtergefahren.
Hier die entsprechenden Debug-Logs
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:00 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is open state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:00 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted:1 QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:00 - FnSetCmdFn: OG_SZ_ROLLO_LI - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 99. Grund der Fahrt: comfort - window open
2019.11.01 18:05:00 3: ZWave set OG_SZ_ROLLO_LI dim 99
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:00 - FnSetDriveCmd: OG_SZ_ROLLO_LI - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:00 - FnSetDriveCmd: OG_SZ_ROLLO_LI - NoOffset: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:03 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: tilt: on state: tilted - IDENTIFIED EVENT: tilted - STORED EVENT: tilted
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:03 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted:1 QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:03 - FnSetCmdFn: OG_SZ_ROLLO_LI - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 16. Grund der Fahrt: ventilate - window open
2019.11.01 18:05:03 3: ZWave set OG_SZ_ROLLO_LI dim 16
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:03 - FnSetDriveCmd: OG_SZ_ROLLO_LI - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:03 - FnSetDriveCmd: OG_SZ_ROLLO_LI - NoOffset: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:06 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt - RECEIVED EVENT: [
'reportedState: dim 16',
'dim: 16'
]
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:06 - EventProcessingShutters: Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde - RECEIVED EVENT: 'reportedState: dim 16 dim: 16'
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:06 - EventProcessingShutters: OG_SZ_ROLLO_LI - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1572627906 Last Position Timestamp: 1572627903 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 16
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:06 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:06 - EventProcessingShutters: Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein. !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is closed state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI Event Closed
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: tilt: off state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI Event Closed
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:16 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is open state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:16 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:16 - FnSetCmdFn: OG_SZ_ROLLO_LI - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 16, Zielposition: 99. Grund der Fahrt: comfort - window open
2019.11.01 18:05:16 3: ZWave set OG_SZ_ROLLO_LI dim 99
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:16 - FnSetDriveCmd: OG_SZ_ROLLO_LI - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:16 - FnSetDriveCmd: OG_SZ_ROLLO_LI - NoOffset: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:40 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt - RECEIVED EVENT: [
'reportedState: dim 99',
'dim: 99'
]
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:40 - EventProcessingShutters: Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde - RECEIVED EVENT: 'reportedState: dim 99 dim: 99'
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:40 - EventProcessingShutters: OG_SZ_ROLLO_LI - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1572627940 Last Position Timestamp: 1572627916 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 16 aktuelle Position: 99
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:40 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:40 - EventProcessingShutters: Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein. !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is closed state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI Event Closed
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:06:34 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt - RECEIVED EVENT: [
'state: off',
'reportedState: off',
'dim: 0'
]
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:06:34 - EventProcessingShutters: Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde - RECEIVED EVENT: 'state: off reportedState: off dim: 0'
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:06:34 - EventProcessingShutters: OG_SZ_ROLLO_LI - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1572627994 Last Position Timestamp: 1572627916 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 16 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:06:34 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:06:34 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:06:34 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:06:34 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:06:34 - EventProcessingShutters: Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein. !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
Ist da irgendwas komisches zu erkennen? Soweit ich das intereptieren kann, kommen die entsprechenden Events ja schon an, oder sehe ich das falsch?
Zitat von: Wardancer am 01 November 2019, 18:17:15
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:00 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is open state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:03 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: tilt: on state: tilted - IDENTIFIED EVENT: tilted - STORED EVENT: tilted
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is closed state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: tilt: off state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:16 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is open state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:53 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is closed state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
[/quote]
Da scheinen noch irgendwelche Events dazwischen zu kommen.
Hi,
Ja das mag sein. Leider übermittelt der Sensor nich im gleichen Reading, den Status Open/closed/tilted, sondern es gibt im STATE ein Open oder closed, und zusätzlich gibt es ein Reading, tilt was on oder off sein kann.
Ich hab das alles über ein userreading im Reading state gemappt. https://forum.fhem.de/index.php/topic,101182.msg947361.html#msg947361 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,101182.msg947361.html#msg947361)
Aber ich verstehe das Problem nich nicht ganz: Welche von den Events sollte es denn nur geben? Nur die Alarm-Events?
Mich wundert tatsächlich, dass es dieses Event hier überhaupt gibt:
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: tilt: off state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
Aber hätte da nicht einfach die Rolladen komplett runter fahren müssen?
Zitat von: Wardancer am 01 November 2019, 22:02:41
Hi,
Ja das mag sein. Leider übermittelt der Sensor nich im gleichen Reading, den Status Open/closed/tilted, sondern es gibt im STATE ein Open oder closed, und zusätzlich gibt es ein Reading, tilt was on oder off sein kann.
Ich hab das alles über ein userreading im Reading state gemappt. https://forum.fhem.de/index.php/topic,101182.msg947361.html#msg947361 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,101182.msg947361.html#msg947361)
Aber ich verstehe das Problem nich nicht ganz: Welche von den Events sollte es denn nur geben? Nur die Alarm-Events?
Mich wundert tatsächlich, dass es dieses Event hier überhaupt gibt:
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: tilt: off state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
Aber hätte da nicht einfach die Rolladen komplett runter fahren müssen?
Da wirst Du dann mit einem Dummy arbeiten müssen oder du machst twostate. Auf jeden Fall musst Du die Events begrenzen. Setze auf state erstmal event-on-change-reading und mache ein twostate Sensor daraus. Dann sollte das schon Mal klappen.
Hi,
Ich glaube ich muss nochmal was bohren... es geht mir jetzt nicht darum, dass es so mal funktioniert hat, sondern einfach darum zu verstehen, wie die Events aussehen müssten, ich würde diesen Sensor nämlich sehr ungern zu einem Two-State machen.
Also welche Events müsste ich denn in welcher Reihenfolge liefern? Oder anders ausgedrückt, wie verhalten sich denn so die anderen Three-States an der Stelle? Oder ist das alles eine Timing-Frage? Ich denke viele dieser Infos bräuchte ich auch für einen Dummy.
Danke schonmal fürs erklären....
Es sollte in der Regel immer nur ein Event für state kommen wenn das Fenster aufgemacht wird.
Das es, so wie Du es beschrieben hast, mal funktioniert haben soll möchte ich so nicht stehen lassen. Fenster gekippt kann zum Beispiel nie funktioniert haben wenn ich Dich richtig verstanden habe, da ja für das Reading state kein tilted Event kommt.
Laut Deiner Beschreibung gibt es für tilted ein extra Reading. Geht denn wenigstens der state in open? Denn dann fuhr zu mindestens das Rollo in die Lüften Position.
Zitat von: CoolTux am 01 November 2019, 12:42:36
ASC_Closed_Pos 15
Ist das wirklich so? Ist 15 wirklich der tiefste Stand des Rollos?
Das hier wird das eigentliche Problem sein
ASC_Closed_Pos 15
ASC_Shading_Pos 15
Ja das ist die closed Position. Das habe ich aber schon immer und ewig so und es funktionierte bisher.
Aktuell nutzt er ja die Beschattung nicht.
Heute morgen ist er wieder nicht hoch gefahren, aber da ich auf eine Rückmeldung warten wollte habe ich bisher auch nichts eingestellt.
Ist denn zwischenzeitlich am Modul etwas geändert worden das sich die beiden Positionen behindern könnten..?
Dann ändere ich die closed Position mal. Das ist kein Problem.
Zitat von: moonsorrox am 02 November 2019, 08:35:46
Dann ändere ich die closed Position mal. Das ist kein Problem.
Das verstehe ich nicht. Wie kann man die tiefste Position eines Rollos verändern? Du sagst 15 ist tatsächlich die tiefste Position, dann musst Du eher die Beschattungsposition ändern. Würde dann halt 16 nehmen.
Wenn ich Deine Konfig richtig sehe dann ist 100 bei Dir komplett oben und 15 komplett unten. Nun gut etwas seltsam aber ok,
Sollte es nicht sein und eigentlich 0 komplett unten sein dann arbeitest Du gegen die Modullogik und dann kann es auch nicht gehen.
Möglich das es mal ging aber mit fortschreitender Entwicklung werden auch Fehler bereinigt und/oder die Logiken kontrolliert.
Das ist schon richtig was du sagst 100 ist offen und 0 ist komplett geschlossen, aber ich wollte diesen Rollladen nicht komplett schließen lassen am Abend.
Wie schon gesagt ich habe das bisher immer so gehabt, dann änder ich die closed Position mal auf 10 und werde morgen früh schauen und berichten. ;)
Zitat von: moonsorrox am 02 November 2019, 08:46:42
Das ist schon richtig was du sagst 100 ist offen und 0 ist komplett geschlossen, aber ich wollte diesen Rollladen nicht komplett schließen lassen am Abend.
Wie schon gesagt ich habe das bisher immer so gehabt, dann änder ich die closed Position mal auf 10 und werde morgen früh schauen und berichten. ;)
Ich weiß nicht ob das schon in Deiner Version vorhanden ist aber es gibt eine SleepPosition. Die wäre glaube besser in der Anwendung.
Du kannst natürlich die 10 gerne testen. Ich würde aber auf die Funktion kein Support geben. Du gehst mit dieser Einstellung an der Modullogik vorbei. Sorry
Hi,
Also um das nochmal kurz zu erklären:
Der Sensor hat ein extra Reading für tilt, ja. Was immer funktioniert ist das Fahren in die Lüftenposition und auch die Offen-Position ( funktioniert auch immer noch ). Was dann mal funktioniert hat, ist das dann auch anschließend bei einem schließen der Türe, die Rolladen auch wieder runter fuhr.
Ich habe halt ein kleines userReading geschrieben, was mir genau diese Status in den State schreibt, hier zur Anschauung der Code:
userReadings state:alarm.* {
if ($event =~ /closed/)
{"closed"}
elsif ($event =~ /open/) {
if (ReadingsVal("tilted","tilt","off") eq "off") {"open"}
else {"tilted"}
}
},
state:tilt.* {if ($eventValue eq "on") {"tilted"} else {"closed"}}
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe sollte hier nur einmal ein closed auf state kommen
SC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is closed state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: tilt: off state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
Und zu ,, das halt mal funktioniert": ich hab das ganze ja nunmal in dem zitierten Thread dokumentiert, weil es mal gelaufen ist, aber es ist eine Lösung die ich gebastelt habe, und wenn die halt jetzt nicht mehr funktioniert, muss ich halt ran, muss nur verstehen was falsch läuft!
Du machst auf jeden Fall ein echt Super Modul!
Ich habe ca. 3 Tage kein Update gemacht. Eine SleepPosition gibt es bei mir nicht.
Heißt die auch so, oder ASC_SleepPosition, aber auch die gibt es bei mir nicht.
OK, wenn das so ist das ich an der Modullogik vorbei gehe, dann brauche ich doch die ASC_closed Position gar nicht, denn default sollte die doch immer ,,0" sein, oder irre ich mich da.
Dann lösche ich die und es sollte funktionieren, oder muss die zwingend die ,,0" haben.?
Zitat von: Wardancer am 02 November 2019, 08:55:51
Hi,
Also um das nochmal kurz zu erklären:
Der Sensor hat ein extra Reading für tilt, ja. Was immer funktioniert ist das Fahren in die Lüftenposition und auch die Offen-Position ( funktioniert auch immer noch ). Was dann mal funktioniert hat, ist das dann auch anschließend bei einem schließen der Türe, die Rolladen auch wieder runter fuhr.
Ich habe halt ein kleines userReading geschrieben, was mir genau diese Status in den State schreibt, hier zur Anschauung der Code:
userReadings state:alarm.* {
if ($event =~ /closed/)
{"closed"}
elsif ($event =~ /open/) {
if (ReadingsVal("tilted","tilt","off") eq "off") {"open"}
else {"tilted"}
}
},
state:tilt.* {if ($eventValue eq "on") {"tilted"} else {"closed"}}
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe sollte hier nur einmal ein closed auf state kommen
SC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is closed state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 1 18:05:08 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: tilt: off state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
Und zu ,, das halt mal funktioniert": ich hab das ganze ja nunmal in dem zitierten Thread dokumentiert, weil es mal gelaufen ist, aber es ist eine Lösung die ich gebastelt habe, und wenn die halt jetzt nicht mehr funktioniert, muss ich halt ran, muss nur verstehen was falsch läuft!
Du machst auf jeden Fall ein echt Super Modul!
Ah ok das Du da extra was gebaut hast habe ich nicht vernommen. Das ist dann irgendwie noch schwieriger. Denn zu erst kommt der normale Event für state und dann Dein userReading Event. ein userReading ist aber nicht dafür da um ein bestehendes zu ersetzen.
Ich werde mir Deine Konfig mal in meiner Testumgebung anschauen. Aber so ist das schlecht wie es ist. Das Modul reagiert sofort wenn ein state Event kommt und fängt augenblicklich mit der Verarbeitung an.
Zitat von: moonsorrox am 02 November 2019, 09:06:04
Ich habe ca. 3 Tage kein Update gemacht. Eine SleepPosition gibt es bei mir nicht.
Heißt die auch so, oder ASC_SleepPosition, aber auch die gibt es bei mir nicht.
OK, wenn das so ist das ich an der Modullogik vorbei gehe, dann brauche ich doch die ASC_closed Position gar nicht, denn default sollte die doch immer ,,0" sein, oder irre ich mich da.
Dann lösche ich die und es sollte funktionieren, oder muss die zwingend die ,,0" haben.?
Kann sein das die erst mit der Version 0.8 kam. Das Attribut lautet ASC_Sleep_Pos, wenn das gesetzt ist wird automatisch diese Position angefahren.
Die closed Position ist immer default 0 wenn ASC 2 als Attribut gewählt wurde.
Um das noch komplett schwieriger zu machen:
Zitat
Ah ok das Du da extra was gebaut hast habe ich nicht vernommen. Das ist dann irgendwie noch schwieriger. Denn zu erst kommt der normale Event für state und dann Dein userReading Event. ein userReading ist aber nicht dafür da um ein bestehendes zu ersetzen.
Es gibt eigentlich gar kein state Reading in dem Sensor, das schreibe ich komplett selber aus einem alarm Reading und besagtem tilt Reading, dazu gibt es das userreading.
Ich könnte mir vorstellen, dass sich in der ZWave Verarbeitung was geändert hat. Ich gehe jetzt erstmal hin und baue meine Behandlung für das tilt-off etwas um... was mich aber tatsächlich wundert ist, dass der Rolladen noch nicht mal runter fährt, wenn die Türe komplett geschlossen wird.
Naja, ich werde berichten :)
Zitat von: Wardancer am 02 November 2019, 09:17:18
Um das noch komplett schwieriger zu machen: Es gibt eigentlich gar kein state Reading in dem Sensor, das schreibe ich komplett selber aus einem alarm Reading und besagtem tilt Reading, dazu gibt es das userreading.
Ich könnte mir vorstellen, dass sich in der ZWave Verarbeitung was geändert hat. Ich gehe jetzt erstmal hin und baue meine Behandlung für das tilt-off etwas um... was mich aber tatsächlich wundert ist, dass der Rolladen noch nicht mal runter fährt, wenn die Türe komplett geschlossen wird.
Naja, ich werde berichten :)
Ah das ist ein wichtiger Hinweis. Dann ist Deine Methode nicht verkehrt. Da müssen wir nur schauen wieso der da so seltsam reagiert.
userReadings state:alarm.* {
if ($event =~ /closed/)
{"closed"}
elsif ($event =~ /open/) {
if (ReadingsVal("tilted","tilt","off") eq "off") {"open"}
else {"tilted"}
}
},
state:tilt.* {if ($eventValue eq "on") {"tilted"} else {"closed"}}
Das kann so nicht gehen.
if (ReadingsVal("tilted","tilt","off") eq "off") {"open"}
Alleine das ist glaube falsch da Du sicherlich kein Device namens tilted hast, oder?
Unter der Voraussetzung das die Readings und die Werte genau so passen probiere bitte einmal dieses userReadings
state:alarm:.* { (ReadingsVal($name,'alarm','none') eq 'closed' ? 'closed' : ( ReadingsVal($name,'tilt','none') eq 'on' ? 'tilted' : 'open')) }
Man müsste noch schauen ob das auslesen des Readings tilt geschieht nach dem es gesetzt wurde.
Hi,
Ich hab das userreading mal nach deinem Vorschlag umgestellt. Getestet hab ich jetzt erstmal Open und close. Das klappt im Prinzip und das Reading state wird entsprechend gesetzt. Ich musste nochmals an der Bedingung für das setzten ändern, da in dem Reading alarm, leider nicht nur Open oder close steht, sondern nen kompletter String. Der Code sieht nun so aus:
state:alarm:.* {
(ReadingsVal($name,'alarm','none') =~ /closed/ ? 'closed':
(ReadingsVal($name,'tilt','none') eq 'on' ? 'tilted' : 'open'))
}
Ich hab mich jetzt erstmal zum einfacheren Testen auf Open und close beschränkt.
Mit der Änderung fährt der Rolladen wieder korrekt hoch... aber wie gehabt nicht runter. In dem Debug-Log sind jetzt auch keine doppelten closed Events mehr enthalten. Hast du noch ne Idee?
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:42:18 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is open state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:42:18 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:42:28 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is closed state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:42:28 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:42:28 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:42:28 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:42:28 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI Event Closed
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:42:28 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:03 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt - RECEIVED EVENT: [
'state: off',
'reportedState: off',
'dim: 0'
]
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:03 - EventProcessingShutters: Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde - RECEIVED EVENT: 'state: off reportedState: off dim: 0'
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:03 - EventProcessingShutters: OG_SZ_ROLLO_LI - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1572687783 Last Position Timestamp: 1572685579 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:03 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:03 - EventProcessingShutters: eine manualle Fahrt wurde erkannt!
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:03 - EventProcessingShutters: Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein. !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:31 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is open state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:31 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted:1 QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:31 - FnSetCmdFn: OG_SZ_ROLLO_LI - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 99. Grund der Fahrt: comfort - window open
2019.11.02 10:43:31 3: ZWave set OG_SZ_ROLLO_LI dim 99
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:31 - FnSetDriveCmd: OG_SZ_ROLLO_LI - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:31 - FnSetDriveCmd: OG_SZ_ROLLO_LI - NoOffset: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:59 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt - RECEIVED EVENT: [
'reportedState: dim 99',
'dim: 99'
]
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:59 - EventProcessingShutters: Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde - RECEIVED EVENT: 'reportedState: dim 99 dim: 99'
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:59 - EventProcessingShutters: OG_SZ_ROLLO_LI - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1572687839 Last Position Timestamp: 1572687811 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 99
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:59 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:43:59 - EventProcessingShutters: Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein. !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:44:29 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is closed state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:44:29 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:44:29 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:44:29 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:44:29 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI Event Closed
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 10:44:29 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 1
Ich sehe gerade das er bei Fenster open auf Position 99 fährt. Ist das die selbe welche auch für OpenPos eingetragen ist. Wenn ja ist das kein Wunder. Stell bitte einmal 98 oder 95 ein.
Hi,
Ich hab die Comfort_Open_Pos mal auf 95 gesetzt. Jetzt kommt der Knaller: ASC lässt den Rolladen trotzdem auf 99 fahren....
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 13:35:19 - FnSetCmdFn: OG_SZ_ROLLO_LI - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 99. Grund der Fahrt: comfort - window open
2019.11.02 13:35:19 3: ZWave set OG_SZ_ROLLO_LI dim 99
ich hab dann in einem nächsten Schritt doch mal auf Two-State gestellt.... leider fährt der Rolladen hier auch nur hoch, und nicht wieder runter...
Alles sehr komisch...
Zitat von: Wardancer am 02 November 2019, 13:40:04
Hi,
Ich hab die Comfort_Open_Pos mal auf 95 gesetzt. Jetzt kommt der Knaller: ASC lässt den Rolladen trotzdem auf 99 fahren....
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 2 13:35:19 - FnSetCmdFn: OG_SZ_ROLLO_LI - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 99. Grund der Fahrt: comfort - window open
2019.11.02 13:35:19 3: ZWave set OG_SZ_ROLLO_LI dim 99
ich hab dann in einem nächsten Schritt doch mal auf Two-State gestellt.... leider fährt der Rolladen hier auch nur hoch, und nicht wieder runter...
Alles sehr komisch...
Zeig mal bitte ein List von genau diesem Rollo.
Hier der List
Die doppelten .*_pos Attribute kommen von einer manuellen Ergänzung durch mich. Die können auch gerne wieder raus, weil ASC seine Attribute ja eh wieder drüber bügelt.... ich glaube aber nicht, dass das was damit zu tun hat, da das auch so in den anderen funktionierenden Rolladen drinne ist.
Hoffe du findest da was komisches?
Internals:
DEF f90962f4 18
FUUID 5c4c8fd5-f33f-1c38-a340-3ea69d7832c3ab2f
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 181
NAME OG_SZ_ROLLO_LI
NR 88
STATE dim 99
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 181
ZWDongle_0_RAWMSG 0004001206310504220000
ZWDongle_0_TIME 2019-11-02 16:35:46
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId f90962f4
isWakeUp
lastMsgSent 1572698119.10262
nodeIdHex 12
Helper:
DBLOG:
dim:
logdb:
TIME 1572698147.41442
VALUE 99
energy:
logdb:
TIME 1572698779.38014
VALUE 1.21
power:
logdb:
TIME 1572698145.84922
VALUE 0.0
reportedState:
logdb:
TIME 1572698147.41442
VALUE dim 99
state:
logdb:
TIME 1572698119.10743
VALUE dim 99
READINGS:
2019-05-24 11:53:28 ASC_Enable on
2019-11-02 13:35:47 ASC_ShuttersLastDrive comfort - window open
2019-11-02 09:30:02 ASC_Time_DriveDown 2.11.2019 - 17:40
2019-11-02 09:30:02 ASC_Time_DriveUp 3.11.2019 - 09:30
2019-08-31 13:35:12 UNKNOWN multilevel type 00 fl: 22 arg: 0000
2019-10-31 11:22:17 UNPARSED SCENE_CONTROLLER_CONF 032d0462
2019-11-01 10:27:03 associatedWith myASControl
2019-11-02 13:35:47 dim 99
2019-11-02 15:46:19 energy 1.21 kWh
2019-07-31 20:58:14 formaldehydeLevel 2074 mol/m3
2019-10-28 10:21:55 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
2019-10-28 10:21:55 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
2019-10-28 10:21:55 modelId 010f-0302-1000
2019-06-21 12:29:04 neighborList DG_VOR_ROLLO EG_KUC_ROLLO_RE EG_KUC_ROLLO_LI EG_WZ_ROLLO_MI EG_GWC_ROLLO EG_WZ_ROLLO_VO OG_BAD_ROLLO_RE OG_BAD_ROLLO_LI OG_BAD_LICHT OG_SZ_Aussenlampe ZWave_SWITCH_BINARY_16 OG_SZ_ROLLO_RE ZWave_SWITCH_BINARY_19 EG_KUC_LED EG_WZ_LED OG_BAN_ROLLO OG_BAD_HEIZUNG OG_SZ_LED EG_WZ_1HEIZUNG EG_WZ_2HEIZUNG EG_GWC_HEIZUNG OG_BZ_HEIZUNG OG_BAD_HTHEIZUNG OG_FLUR_BEWEGUNGSMELDER EG_WZ_SONOSSTECKDOSE OG_BAD_FENSTER_LI EG_GWC_FENSTER OG_BZ_ROLLO OG_SZ_FENSTER_LI
2019-07-26 12:41:52 neighborUpdate failed
2019-11-02 16:35:46 power 0.0 W
2019-11-02 13:35:47 reportedState dim 99
2019-11-02 13:35:47 state dim 99
2019-11-02 13:35:19 timeToAck 0.100
2019-11-02 13:35:19 transmit OK
2019-06-28 05:59:20 velocity 0.0 m/s
2019-07-08 18:14:43 version Lib 3 Prot 3.52 App 25.25
Attributes:
ASC 2
ASC_BlockingTime_afterManual 10
ASC_ComfortOpen_Pos 95
ASC_Drive_OffsetStart 15
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Up off
ASC_Open_Pos 99
ASC_Pos_Reading dim
ASC_Shading_Direction 235
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 09:00
ASC_Time_Up_Late 09:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
ASC_Ventilate_Pos 16
ASC_WindowRec OG_SZ_FENSTER_LI
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev ZWDongle_0
alias OG_SZ_ROLLO_LI
classes MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
event-on-change-reading dim,state,power,reportedState,energy
group Rolladen
mqttPublish state:topic={"/haus/$device/$reading"} state:retain=1
mqttSubscribe dim:stopic={"/haus/$device/set"}
room Rolladen,Schlafzimmer,ZWave
userReadings dim:reportedState.* { ReadingsNum($name,'reportedState',0)}
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,99 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
vclasses CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1
Sieht soweit ok aus. Finde kein Problem was Deine Beobachtung auslösen könnte.
War es bei einem zweiten Versuch auch so?
So endlich hat es mal geklappt und das Fenster war gekippt.
Hier nun die Log vom ASC.
Müsste so um 171 Uhr rum sein, denke eher nach 17 Uhr. Es geht um Schlafzimmer links.
Hi,
Ja hab gerade nach dem automatischen runterfahren mal gelüftet... Ergebnis das gleiche, Rollade fährt hoch, aber nicht runter. Die Events sehen auch gleich aus. Bringt es was die Attribute von ASC nochmal neu setzen zu lassen?
Zitat von: Wardancer am 02 November 2019, 18:36:28
Hi,
Ja hab gerade nach dem automatischen runterfahren mal gelüftet... Ergebnis das gleiche, Rollade fährt hoch, aber nicht runter. Die Events sehen auch gleich aus. Bringt es was die Attribute von ASC nochmal neu setzen zu lassen?
Da mir nichts besseres ein fällt würde ich sagen, ja.
So,
Also einmal ASC auf 0, scannen lassen, dann alle ASC Attribute gelöscht, dann wieder ASC auf 2, alle Benötigten Attribute wieder angelegt, das Ergebnis ist jetzt, dass der Comfort Open korrekt den dim98 anfährt, aber wieder die Rollade nicht schließt... puh sehr komische Sache!
Steht im Reading dim denn die 98 drin?
Zeig mal bitte ein list vom Rollo nach dem öffnen des Fensters und fahren das Rollos.
Ja steht drinne ... hier der List:
Internals:
DEF f90962f4 18
FUUID 5c4c8fd5-f33f-1c38-a340-3ea69d7832c3ab2f
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 215
NAME OG_SZ_ROLLO_LI
NR 88
STATE dim 98
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 215
ZWDongle_0_RAWMSG 0004001206310504220000
ZWDongle_0_TIME 2019-11-02 22:07:51
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId f90962f4
isWakeUp
lastMsgSent 1572725245.93326
nodeIdHex 12
Helper:
DBLOG:
dim:
logdb:
TIME 1572725272.61882
VALUE 98
energy:
logdb:
TIME 1572727578.9397
VALUE 1.22
power:
logdb:
TIME 1572725272.65699
VALUE 0.0
reportedState:
logdb:
TIME 1572725272.61882
VALUE dim 98
state:
logdb:
TIME 1572725245.93865
VALUE dim 98
READINGS:
2019-05-24 11:53:28 ASC_Enable on
2019-11-02 21:07:52 ASC_ShuttersLastDrive comfort - window open
2019-11-02 20:21:12 ASC_Time_DriveDown 3.11.2019 - 17:40
2019-11-02 20:21:12 ASC_Time_DriveUp 3.11.2019 - 08:00
2019-08-31 13:35:12 UNKNOWN multilevel type 00 fl: 22 arg: 0000
2019-10-31 11:22:17 UNPARSED SCENE_CONTROLLER_CONF 032d0462
2019-11-02 20:16:31 associatedWith myASControl
2019-11-02 21:07:52 dim 98
2019-11-02 21:46:18 energy 1.22 kWh
2019-07-31 20:58:14 formaldehydeLevel 2074 mol/m3
2019-10-28 10:21:55 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
2019-10-28 10:21:55 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
2019-10-28 10:21:55 modelId 010f-0302-1000
2019-06-21 12:29:04 neighborList DG_VOR_ROLLO EG_KUC_ROLLO_RE EG_KUC_ROLLO_LI EG_WZ_ROLLO_MI EG_GWC_ROLLO EG_WZ_ROLLO_VO OG_BAD_ROLLO_RE OG_BAD_ROLLO_LI OG_BAD_LICHT OG_SZ_Aussenlampe ZWave_SWITCH_BINARY_16 OG_SZ_ROLLO_RE ZWave_SWITCH_BINARY_19 EG_KUC_LED EG_WZ_LED OG_BAN_ROLLO OG_BAD_HEIZUNG OG_SZ_LED EG_WZ_1HEIZUNG EG_WZ_2HEIZUNG EG_GWC_HEIZUNG OG_BZ_HEIZUNG OG_BAD_HTHEIZUNG OG_FLUR_BEWEGUNGSMELDER EG_WZ_SONOSSTECKDOSE OG_BAD_FENSTER_LI EG_GWC_FENSTER OG_BZ_ROLLO OG_SZ_FENSTER_LI
2019-07-26 12:41:52 neighborUpdate failed
2019-11-02 22:07:51 power 0.0 W
2019-11-02 21:07:52 reportedState dim 98
2019-11-02 21:07:52 state dim 98
2019-11-02 21:07:26 timeToAck 0.106
2019-11-02 21:07:26 transmit OK
2019-06-28 05:59:20 velocity 0.0 m/s
2019-07-08 18:14:43 version Lib 3 Prot 3.52 App 25.25
Attributes:
ASC 2
ASC_BlockingTime_afterManual 10
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 98
ASC_Drive_Offset 15
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Up off
ASC_Open_Pos 99
ASC_Pos_Reading dim
ASC_Shading_Direction 235
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_WindowRec OG_SZ_FENSTER_LI
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev ZWDongle_0
alias OG_SZ_ROLLO_LI
classes MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
event-on-change-reading dim,state,power,reportedState,energy
group Rolladen
mqttPublish state:topic={"/haus/$device/$reading"} state:retain=1
mqttSubscribe dim:stopic={"/haus/$device/set"}
room Rolladen,Schlafzimmer,ZWave
userReadings dim:reportedState.* { ReadingsNum($name,'reportedState',0)}
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,99 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
vclasses CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1
Zitat von: Wardancer am 02 November 2019, 22:10:49
Ja steht drinne ... hier der List:
Internals:
DEF f90962f4 18
FUUID 5c4c8fd5-f33f-1c38-a340-3ea69d7832c3ab2f
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 215
NAME OG_SZ_ROLLO_LI
NR 88
STATE dim 98
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 215
ZWDongle_0_RAWMSG 0004001206310504220000
ZWDongle_0_TIME 2019-11-02 22:07:51
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId f90962f4
isWakeUp
lastMsgSent 1572725245.93326
nodeIdHex 12
Helper:
DBLOG:
dim:
logdb:
TIME 1572725272.61882
VALUE 98
energy:
logdb:
TIME 1572727578.9397
VALUE 1.22
power:
logdb:
TIME 1572725272.65699
VALUE 0.0
reportedState:
logdb:
TIME 1572725272.61882
VALUE dim 98
state:
logdb:
TIME 1572725245.93865
VALUE dim 98
READINGS:
2019-05-24 11:53:28 ASC_Enable on
2019-11-02 21:07:52 ASC_ShuttersLastDrive comfort - window open
2019-11-02 20:21:12 ASC_Time_DriveDown 3.11.2019 - 17:40
2019-11-02 20:21:12 ASC_Time_DriveUp 3.11.2019 - 08:00
2019-08-31 13:35:12 UNKNOWN multilevel type 00 fl: 22 arg: 0000
2019-10-31 11:22:17 UNPARSED SCENE_CONTROLLER_CONF 032d0462
2019-11-02 20:16:31 associatedWith myASControl
2019-11-02 21:07:52 dim 98
2019-11-02 21:46:18 energy 1.22 kWh
2019-07-31 20:58:14 formaldehydeLevel 2074 mol/m3
2019-10-28 10:21:55 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
2019-10-28 10:21:55 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
2019-10-28 10:21:55 modelId 010f-0302-1000
2019-06-21 12:29:04 neighborList DG_VOR_ROLLO EG_KUC_ROLLO_RE EG_KUC_ROLLO_LI EG_WZ_ROLLO_MI EG_GWC_ROLLO EG_WZ_ROLLO_VO OG_BAD_ROLLO_RE OG_BAD_ROLLO_LI OG_BAD_LICHT OG_SZ_Aussenlampe ZWave_SWITCH_BINARY_16 OG_SZ_ROLLO_RE ZWave_SWITCH_BINARY_19 EG_KUC_LED EG_WZ_LED OG_BAN_ROLLO OG_BAD_HEIZUNG OG_SZ_LED EG_WZ_1HEIZUNG EG_WZ_2HEIZUNG EG_GWC_HEIZUNG OG_BZ_HEIZUNG OG_BAD_HTHEIZUNG OG_FLUR_BEWEGUNGSMELDER EG_WZ_SONOSSTECKDOSE OG_BAD_FENSTER_LI EG_GWC_FENSTER OG_BZ_ROLLO OG_SZ_FENSTER_LI
2019-07-26 12:41:52 neighborUpdate failed
2019-11-02 22:07:51 power 0.0 W
2019-11-02 21:07:52 reportedState dim 98
2019-11-02 21:07:52 state dim 98
2019-11-02 21:07:26 timeToAck 0.106
2019-11-02 21:07:26 transmit OK
2019-06-28 05:59:20 velocity 0.0 m/s
2019-07-08 18:14:43 version Lib 3 Prot 3.52 App 25.25
Attributes:
ASC 2
ASC_BlockingTime_afterManual 10
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 98
ASC_Drive_Offset 15
ASC_LockOut soft
ASC_Mode_Up off
ASC_Open_Pos 99
ASC_Pos_Reading dim
ASC_Shading_Direction 235
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_WindowRec OG_SZ_FENSTER_LI
ASC_WindowRec_subType threestate
IODev ZWDongle_0
alias OG_SZ_ROLLO_LI
classes MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
event-on-change-reading dim,state,power,reportedState,energy
group Rolladen
mqttPublish state:topic={"/haus/$device/$reading"} state:retain=1
mqttSubscribe dim:stopic={"/haus/$device/set"}
room Rolladen,Schlafzimmer,ZWave
userReadings dim:reportedState.* { ReadingsNum($name,'reportedState',0)}
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,99 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,99 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
vclasses CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1
Mach mal bitte heute Abend nach Sonnenuntergang noch mal Fenster auf und Debugge das. Und dann hier bitte die Logausgabe posten.
Zitat von: D3ltorohd am 02 November 2019, 18:11:27
So endlich hat es mal geklappt und das Fenster war gekippt.
Hier nun die Log vom ASC.
Müsste so um 171 Uhr rum sein, denke eher nach 17 Uhr. Es geht um Schlafzimmer links.
Bitte entferne einmal das Attribut
ASC_LockOut
Das wird das "Problem" verursachen. Es ist ein Fenster und auch als solchen in ASC Vermerkt, da braucht man das Attribut gar nicht.
Hi,
Ist aber leider ne Tür. Ich hab nur das Attribut für Terrasse vergessen wieder zu setzen... ich setzt das Attribut einmal und Probier dann nochmal...
Zitat von: D3ltorohd am 02 November 2019, 18:11:27
So endlich hat es mal geklappt und das Fenster war gekippt.
Hier nun die Log vom ASC.
Müsste so um 171 Uhr rum sein, denke eher nach 17 Uhr. Es geht um Schlafzimmer links.
Zitat von: Wardancer am 03 November 2019, 07:31:33
Hi,
Ist aber leider ne Tür. Ich hab nur das Attribut für Terrasse vergessen wieder zu setzen... ich setzt das Attribut einmal und Probier dann nochmal...
Du warst auch gar nicht gemeint ;D
Zitat von: CoolTux am 03 November 2019, 06:06:40
Mach mal bitte heute Abend nach Sonnenuntergang noch mal Fenster auf und Debugge das. Und dann hier bitte die Logausgabe posten.
Oder bezog sich Deine Aussage darauf?
Nee :)
Werd aber heute Abend nochmal nen debug log machen...
Zitat von: Wardancer am 03 November 2019, 08:09:17
Nee :)
Werd aber heute Abend nochmal nen debug log machen...
Ich hatte bei Dir was im Log gefunden, allerdings noch bei 99 und Tag. 99 war bei Dir ganz oben und bei Tag fährt er eh hoch. Deswegen müssen wir das noch mal sauber machen.
Zitat von: CoolTux am 02 November 2019, 09:09:23
Kann sein das die erst mit der Version 0.8 kam. Das Attribut lautet ASC_Sleep_Pos, wenn das gesetzt ist wird automatisch diese Position angefahren.
Die closed Position ist immer default 0 wenn ASC 2 als Attribut gewählt wurde.
ich habe die Version 0.6.33
Heute morgen ein komisches Verhalten ich hatte die ASC_closed Position auf 10 gesetzt die hatte er gestern Abend auch angefahren. Heute morgen nun stand er auf 15 und das ist bei mir die ASC_Shading_Pos. aber die Beschattung ist aktuell ausgeschaltet, warum hat er die nun angefahren anstatt komplett hoch zufahren..?
Jetzt nun habe ich die ASC_closed Position komplett gelöscht da ich ja ASC auf 2 stehen habe mal schauen was morgen früh passiert.
Es zwar nicht die Position die ich gern hätte, aber damit ich es testen kann ob es nun daran liegt das er morgens nicht öffnet ist das Attribut nun erst einmal raus.
Zitat von: CoolTux am 03 November 2019, 06:20:07
Bitte entferne einmal das Attribut
ASC_LockOut
Das wird das "Problem" verursachen. Es ist ein Fenster und auch als solchen in ASC Vermerkt, da braucht man das Attribut gar nicht.
Hm wurde das vllt automatisch gesetzt ? Ich kann mich nicht erinnern das gesetzt zu haben. Ich schmeiße es raus und schau morgen.
Hier noch was zu ::
ASC_AutoAstroModeEvening
HORIZON
und
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon
-4
Wie sollte ich das aktuell einstellen, damit es so bei Dämmerungsanfang runter fährt. Jetzt fahren sie so ziemlich spät, da ist es draußen schon dunkel.
Du kannst CIVIL probieren.
Das ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
komplett löschen ?
Gibt es irgendwo eine Möglichkeit rein zu lesen, was das beeinflusst, oder besser gesagt was CIVIL, REAL usw bedeutet, von welchen Werten die ausgehen ? Was ist wenn ich das Attr auch lösche, was ist Standard ?
Zitat von: D3ltorohd am 03 November 2019, 18:51:00
Das ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
komplett löschen ?
Gibt es irgendwo eine Möglichkeit rein zu lesen, was das beeinflusst, oder besser gesagt was CIVIL, REAL usw bedeutet, von welchen Werten die ausgehen ? Was ist wenn ich das Attr auch lösche, was ist Standard ?
Ja kannst löschen.
Nachlesen kannst du im Wiki zu sunrise oder bei Wikipedia.
Hi,
Hier ist das Debug, der Einfachheit halber nur öffnen und schließen. Nach wie vor das Verhalten, Rollade fährt hoch, aber nach dem close nicht wieder runter.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 3 19:08:19 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is open state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 3 19:08:19 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted:1 QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 3 19:08:19 - FnSetCmdFn: OG_SZ_ROLLO_LI - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 99. Grund der Fahrt: comfort - window open
2019.11.03 19:08:19 3: ZWave set OG_SZ_ROLLO_LI dim 99
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 3 19:08:19 - FnSetDriveCmd: OG_SZ_ROLLO_LI - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 3 19:08:19 - FnSetDriveCmd: OG_SZ_ROLLO_LI - NoOffset: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 3 19:08:47 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt - RECEIVED EVENT: [
'reportedState: dim 99',
'dim: 99'
]
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 3 19:08:47 - EventProcessingShutters: Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde - RECEIVED EVENT: 'reportedState: dim 99 dim: 99'
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 3 19:08:47 - EventProcessingShutters: OG_SZ_ROLLO_LI - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1572804527 Last Position Timestamp: 1572804499 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 99
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 3 19:08:47 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 3 19:08:47 - EventProcessingShutters: Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein. !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 3 19:09:13 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - RECEIVED EVENT: alarm: AccessControl: Window/Door is closed state: closed - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 3 19:09:13 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 3 19:09:13 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 3 19:09:13 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 3 19:09:13 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 3 19:09:13 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 3 19:09:13 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 3 19:09:13 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 3 19:09:13 - EventProcessingWindowRec: OG_SZ_ROLLO_LI Event Closed
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 3 19:09:13 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 3 19:09:13 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 3 19:09:13 - FnIsDay: OG_SZ_ROLLO_LI getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
Fehler gefunden
ASC_Mode_Up off
Auf dem ersten Blick würde ich es für einen Bug halten. Muss es mir aber noch genauer anschauen.
War in meinen Augen ein Bug. Ich habe es gefixt und es wird morgen früh ein Update geben.
Dieser Bug gilt aber ausschließlich bei erkannter Nacht und damit verbundenen schließen des Fensters.
Am Tag würde bei Deiner derzeitigen Konfig auch nichts passieren da Du ja ComfortOpenPos mit 99 und damit dem selben Wert wie Open angegeben hast.
Grüße
Top! Danke... ich check dann morgen aus und werde berichten :)
Der Fix klappt!
Danke fürs fixen!
Ich versuche bereits seit einiger Zeit erfolglos, meine Xiaomi Aqara Fensterkontakte in Verbindung mit AutoShuttersControl zu nutzen. Die Fensterkontakte sind über Zigbee2Mqtt als MQTT2_Device in FHEM eingebunden. Erst durch die Beiträge von Wardancer ist mir aufgefallen, dass bei diesen Devices (im Gegensatz zu einem Homematic-Drehgriffsensor, der quasi "OOTB" mit Autoshutterscontrol funktioniert) ebenfalls kein "State"-Reading vorhanden ist (lediglich das Internal "STATE"). Verstehe ich das also richtig, dass ich ein UserReading mit dem Namen "State" benötige, das die Zustände "Open" und "Closed" kennt?
Du könntest "contact" auch via $JSONMAP nach "state" bringen, wäre m.E. die bessere Lösung. Würde dazu tendieren, das dann auch so in das attrTemplate einzubauen. Bitte melden, wenn du Hilfe brauchst.
@CoolTux: Eventuell wäre es insgesamt eine Idee, auch hier DEVICE[:READING] zu ermöglichen (geht jedenfalls lt. cref nicht), so wie beim ASC_windSensor? Der Sensor hier ist sicher nicht der erste oder letzte, der uns "quer" kommt...
Danke für den Hinweis, tatsächlich habe ich gestern schon darüber gegrübelt, ob es nicht sinnvoller wäre, das state-Reading schon irgendwann "vorher" zu bekommen. Ich versuche mich heute Abend mal daran und komme auf das Angebot ggf. gern zurück ;)
Zitat von: Beta-User am 06 November 2019, 10:50:42
@CoolTux: Eventuell wäre es insgesamt eine Idee, auch hier DEVICE[:READING] zu ermöglichen (geht jedenfalls lt. cref nicht), so wie beim ASC_windSensor? Der Sensor hier ist sicher nicht der erste oder letzte, der uns "quer" kommt...
Ich denke auch das wir hier eine Erweiterung in Erwägung ziehen sollten. Dann aber wohl komplett
DEVICE:READING OPEN:CLOSED [TITLED]
Hmm, weiß nicht recht. An sich ist das sicher richtig, das auch gleich mit angeben zu können. Bleibt aber offen,
- wie die Rückwärtskompabilität/des Verhältnisses zu dem anderen Attribut (und dem, was man evtl. aus dem TYPE und subtype ableiten könnte) sein soll. two/threestate hat ja Auswirkungen auf Teile der Logik;
- was optional ist und was Pflicht. So scheint mir zu viel Pflicht zu sein, bei den CUL_HM-Drehgriffen genügt m.E. eigentlich die Angabe des Namens, den Rest könnte man wissen (bzw. im Modul hinterlegen)...
Zitat von: Beta-User am 06 November 2019, 13:29:07
Hmm, weiß nicht recht. An sich ist das sicher richtig, das auch gleich mit angeben zu können. Bleibt aber offen,
- wie die Rückwärtskompabilität/des Verhältnisses zu dem anderen Attribut (und dem, was man evtl. aus dem TYPE und subtype ableiten könnte) sein soll. two/threestate hat ja Auswirkungen auf Teile der Logik;
- was optional ist und was Pflicht. So scheint mir zu viel Pflicht zu sein, bei den CUL_HM-Drehgriffen genügt m.E. eigentlich die Angabe des Namens, den Rest könnte man wissen (bzw. im Modul hinterlegen)...
Können uns ja auch ran testen. Erstmal nur Reading noch mit angeben lassen und dann schauen wir einmal.
Hm ich hab nur grob mitverfolgt. Ich nutze selber auch Aqara Sensoren für die Fenster mit z2m und hatte hier keinerlei Probleme, diese in ASC ein zu binden.
Noch mal Thema Nachtfahrt Zeit, ich hab ja jetzt Civil, das ist leider zu früh. Was wäre denn das nächste ? Oder sollte ich vllt auf Horizon umstellen und dann zusätzlich mit AutoAstroModeEvening Horizon herumspielen ?
Probiere mal. Man sieht ja dann die Zeiten im Reading und kann schauen ob es passt.
Zitat von: D3ltorohd am 06 November 2019, 17:33:44
Hm ich hab nur grob mitverfolgt. Ich nutze selber auch Aqara Sensoren für die Fenster mit z2m und hatte hier keinerlei Probleme, diese in ASC ein zu binden.
Könntest du mir mal ein List eines Fenstersensors posten, damit ich vergleichen kann, wo sich bei mir ggf. etwas unterscheidet?
Gerne, hier mal ein list vom Sensor.
Internals:
DEF MCCGQ11LM 0x00158d000346ad0c Bad_Sensor
FRIENDLYNAME Bad_Sensor
FUUID 5d26118f-f33f-fc62-1620-c5451a8c31eb70f9
IODev mqtt
MODEL MCCGQ11LM
NAME Bad_Sensor
NOTIFYDEV MCCGQ11LM 0x00158d000346ad0c Bad_Sensor
NR 49
SID 0x00158d000346ad0c
STATE close
TYPE XiaomiMQTTDevice
READINGS:
2019-11-06 20:39:01 battery ok
2019-11-06 20:39:01 battery_level 100
2019-11-06 20:39:01 contact true
2019-11-06 20:39:01 device-datecode 20161128
2019-11-06 20:39:01 device-friendlyname Bad_Sensor
2019-11-06 20:39:01 device-hwversion 2
2019-11-06 20:39:01 device-ieeeaddr 0x00158d000346ad0c
2019-11-06 20:39:01 device-manufid 4151
2019-11-06 20:39:01 device-manufname LUMI
2019-11-06 20:39:01 device-modelid lumi.sensor_magnet.aq2
2019-11-06 20:39:01 device-nwkaddr 45152
2019-11-06 20:39:01 device-powersource Battery
2019-11-06 20:39:01 device-status online
2019-11-06 20:39:01 device-swbuildid 3000-0001
2019-11-06 20:39:01 device-type EndDevice
2019-11-06 20:39:01 linkquality 52
2019-11-03 12:19:14 state close
2019-11-06 20:39:01 transmission-state incoming publish received
2019-11-06 20:39:01 voltage 3005
message_ids:
subscribe:
zigbee2mqtt/Bad_Sensor
xiaomi/0x00158d000346ad0c/#
subscribeExpr:
^zigbee2mqtt\/Bad_Sensor$
^xiaomi\/0x00158d000346ad0c.*$
subscribeQos:
xiaomi/0x00158d000346ad0c/# 0
zigbee2mqtt/Bad_Sensor 0
Attributes:
IODev mqtt
devStateIcon open:fts_window_1w_open@red close:fts_window_1w@green
room Xiaomi
Den hab ich dann einfach so eingetragen und fertig.
ASC_WindowRec Bad_Sensor
Danke, damit sehe ich schon den ersten deutlichen Unterschied: Ich habe den Sensor als MQTT2_DEVICE eingebunden und nutze für Zigbee2MQTT den MQTT2_SERVER von FHEM. Ich nehme mal an, darauf wollte Beta-User mit der Anmerkung bzgl. der Templates auch hinaus. Mein Fenstersensor sieht nach meinen gestrigen Experimenten mit $JSONMAP jetzt so aus:
Internals:
CID zigbee_0x00158d00033aa375
DEF zigbee_0x00158d00033aa375
DEVICETOPIC FensterChrisRechts
FUUID 5d380f2b-f33f-7996-c04f-00862615f933c3c8
IODev MQTT2_Server
LASTInputDev MQTT2_Server
MQTT2_Server_MSGCNT 27
MQTT2_Server_TIME 2019-11-07 09:46:50
MSGCNT 27
NAME FensterChrisRechts
NR 230
STATE open
TYPE MQTT2_DEVICE
JSONMAP:
contact state
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-24 09:56:27 associatedWith MQTT2_mqttjs_0bffb706
2019-11-07 09:46:50 battery 100
2019-11-07 09:46:50 linkquality 89
2019-11-07 09:46:50 state false
2019-11-07 09:46:50 voltage 3015
Attributes:
IODev MQTT2_Server
alias Chris rechts
devStateIcon open:fts_window_1w_open@red closed:fts_window_1w@green
event-on-change-reading state
eventMap true:closed false:open
group Fenster
icon fts_window_1w_open
imageLink /fhem/deviceimages/mqtt2/MCCGQ11LM.jpg
jsonMap contact:state
model L_06_zigbee2mqtt_ContactSensor
readingList zigbee2mqtt/0x00158d00033aa375:.* { json2nameValue($EVENT, '', $JSONMAP) }
room Chris,Devicetypes->MQTT,MQTT2_DEVICE,Überblick
Damit habe ich jetzt zumindest ein Reading mit dem Namen "state" erzeugt. Hier komme ich jetzt allerdings nicht so recht weiter. Unklar ist mir:
- Wieso hat die eventMap keine Auswirkungen auf den Zustand des Readings "state"? Habe ich das missverstanden? Oder wie bekomme ich hier anderweitig open und closed statt false und true hinein?
- Was fehlt noch, damit ASC in irgendeiner Form reagiert? Egal, ob ich wie oben aufgeführt event-on-change-reading explizit setze oder nicht, das "EventProcessingWindowRec" erscheint nicht im ASC-Debug-Log.
Für etwas Hilfestellung wäre ich an dieser Stelle sehr dankbar :)
Und der Vollständigkeit halber hier noch die zugehörige Jalousie:
Internals:
ADDRESS 2711EE
DEF 2711EE A1 0201
FUUID 5d088e82-f33f-7996-c547-856507c93f1c8725
IODev sduino
NAME JalousieChrisRechts
NR 176
STATE open
TYPE SOMFY
move stop
CODE:
1 2711EE
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-07-01 11:39:47 ASC_Enable on
2019-11-07 09:27:25 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-11-07 08:00:15 ASC_Time_DriveDown 7.11.2019 - 17:19
2019-11-07 08:00:15 ASC_Time_DriveUp 8.11.2019 - 08:00
2019-11-06 19:21:26 associatedWith asc
2019-11-07 09:27:06 enc_key A1
2019-11-07 09:27:25 exact 0
2019-11-07 09:27:25 position 0
2019-11-07 09:27:06 rolling_code 0201
2019-11-07 09:27:25 state open
Attributes:
ASC 1
ASC_Drive_OffsetStart 5
ASC_Pos_Reading position
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec FensterChrisRechts
ASC_WindowRec_subType twostate
IODev sduino
alias Chris rechts
devStateIcon open:fts_shutter_10 10:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 100:fts_shutter_100 down:fts_shutter_100 closed:fts_shutter_100
drive-down-time-to-100 22
drive-down-time-to-close 26
drive-up-time-to-100 4
drive-up-time-to-open 27
eventMap /on:close/pos 100:down/stop:stop/off:up/
group Jalousien
icon fts_shutter
model somfyshutter
room Chris,SOMFY,Überblick
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd close:down:stop:up
Am besten Du entfernst erstmal den Fensterkontakt aus dem Rollo. Ich gehe davon aus das mittlerweile zu viel durcheinander gekommen ist.
Dann sorgst Du mit Hilfe von Helfern dafür das Dein Fensterkontakt im state ein open oder closed schreibst und fügst dann den Fensterkontakt wieder zur Rollokonfig hinzu.
"Helfer" heißt in diesem Zusammenhang so etwas wie ein Notify, das ein "setreading JalousieDevice state open" auslöst? Dann versuche ich das heute Abend mal an einem anderen Fensterkontakt, der bisher noch nicht mit ASC benutzt wurde.
Zitat von: Darkwing Duck am 07 November 2019, 11:36:29
"Helfer" heißt in diesem Zusammenhang so etwas wie ein Notify, das ein "setreading JalousieDevice state open" auslöst? Dann versuche ich das heute Abend mal an einem anderen Fensterkontakt, der bisher noch nicht mit ASC benutzt wurde.
Nein ich meine User die Dir helfen können Dein MQTT entsprechend ein zu richten. ;D
Hmm, das mit JSONMAP paßt soweit, aber "eventMap" greift "nach" dem "state"-Reading ein und verändert nur Events und das Internal STATE. Wenn wir wirklich den Reading-Inhalt "open" oder "closed" benötigen, dann müßten wir wirklich mit einem userReading arbeiten (und könnten auf JSONMAP, eventMap und stateFormat verzichten). Aber eigentlich finde ich das eher suboptimal, da (aus der Hüfte) auch andere Device-TYPEs boolsche Readinginhalte erzeugen (MYSENSORS_DEVICE, z.B.). Da bin ich mir aber nicht sicher, ob da die Logik nicht grade verdreht ist (also "open"="true")...
@CoolTux: Kurz hatte ich überlegt, ob es für den generischen Abgleich (ohne die an anderer Stelle jüngst bei V 0.8 diskutierte Attribut-Option) nicht sinnvoll wäre, die boolschen Werte nicht in die Prüfung einzubauen (ist das eine Regex, dann sollte das kein größeres Problem sein?)?
Für den Moment würde ich das von JSONMAP zurückdrehen und ein userReadings-Attribut nutzen. Ungetestet:
attr DEVICE userReadings state:contact.(true|false).* {ReadingsVal($name,"contact","false") eq "false" ? "open" : "closed"}
Es ist RegEx. Eine Anpassung wäre also möglich. Ich befürchte nur das dann die nächsten kommen mit anderen Werten und auch eine Anpassung wünschen.
Und wie genau soll die Anpassung anschauen?
;D Die Befürchtung teile ich, da kommt bestimmt bald der nächste und findet das falsch rum usw....
Aber mit einem gewissen Restrisiko würde ich behaupten, dass "true" als "geschlossen" (und false=open) zu werten i.O. wäre.
Zum Hintergrund: nach meinem Eindruck hält sich zigbee2mqtt sehr eng an den OpenHAB-Standard, der wiederum von vielen anderen MQTT-Implementierungen als defacto-Standard akzeptiert wird...
(Für MYSENSORS_DEVICE kann man dann immer noch das userReadings-Mapping machen bzw. die kommende Implementierung abwarten). Ist halt wie oft 80:20...
Ich habe eine Erweiterung sowohl in der aktuellen stable als auch in der developer Version gemacht. Für die stable kommt morgen früh das Update über FHEM.
Thx!
@Darkwing Duck: Dann bitte das update abwarten, dann würde ich nach der Erfolgsmeldung dann die JSONMAP-Lösung in attrTemplate reinbasteln.
(Gibt sicher auch da welche, die das nicht gut finden, muß mal überlegen, ob ich die alte Fassung (unter anderem Namen) aus Kompabilitätsgründen drin lasse...). Bei Bedarf weitere Diskussion im zigbee2mqtt-Thread.
@Darkwin Duck
Wieso pairst du den Kontakt nicht mit dem Stick ? Dann bräuchtest du all das drin herum nicht weil er dann doch genau das liefert an Infos was er soll.
Du hast die selber angelegt über mqtt und nicht mit dem zigbee Stick gepairt ?
Zitat von: D3ltorohd am 07 November 2019, 14:58:25
Wieso pairst du den Kontakt nicht mit dem Stick ? Dann bräuchtest du all das drin herum nicht weil er dann doch genau das liefert an Infos was er soll.
@D3ltorohd: Hast du ein list von einem Device, mit dem es ohne Anpassung geht?
So wie ich das sehe, hat er den Kontakt über einen CC253x an zigbee2mqtt angebunden und das attrTemplate "zigbee2mqtt_ContactSensor" darauf angewendet.
Wenn es einen "besseren Weg" gibt: Her damit :) .
(das XIAOMI-MQTT-Device-Dingens ist m.E. nicht vorzugswürdig, selbst wenn da direkt was in state landet. Ist nicht offiziell supportet und als Modul viel unflexibler wie die MQTT2_DEVICE-Lösung).
Eine Seite zurück steht ein List. Das läuft bei mir alles ohne Probleme. CC2531 , zigbee2mqtt. Dann einfach am Stick über FHEM auf pairen, den Sensor pairen und fertig war's.
Habe hier 14 Kontakte und die Arbeiten einwandfrei. Ich habe nichts mit notify und Co angelegt das er mir den state liefert das macht der Sensor direkt.
Klar mqtt Server läuft aber und zigbee2mqtt ist damit verbunden, mehr aber auch nicht.
[sorry für nochmal OT]
Das macht nicht der Sensor, sondern das von dir verwendete Modul interpretiert dieselben via MQTT übermittelten Informationen nicht nur einmal beim Auspacken, sondern baut daraus noch was zusätzliches - das ist effektiv dasselbe, was für userReadings@MQTT2_DEVICE vorgeschlagen wurde, nur eben intern und nicht via Attribut "aus Userhand".
Wie gesagt, das Modul wird vom Autor bewußt nicht offiziell eingecheckt, dazu kommt, dass man dafür zusätzliche Perl-Module installieren müßte => für Darkwing Duck m.E. keine erstrebenswerte Lösung...
(Generell ist es schwieriger, diese Konstruktion längerfristig zu pflegen, weil die ganze Interpretation der Daten intern erfolgt; kommt was unbekanntes, muß das Modul geändert werden und nicht nur ein paar Attribute ergänzt, was jeder selber machen kann bzw. über attrTemplate schnell und pragmatisch geteilt wird.)
[damit soll das OT-Thema von mir aus gerne sein Bewenden haben]
Super, ich warte mal das morgige Update ab und werde berichten!
Sehr, sehr dünnes Eis, da ich mich mit Perl überhaupt nicht auskenne: Ich habe mir kurz den aktuellen Stand bei Github angesehen. Müssen die RegExs in der Methode CheckIfShuttersWindowRecOpen nicht ebenfalls angepasst werden?
@D3ltorohd: Beta-User hat meine Konfiguration bereits exakt beschrieben. Ich habe mich erst vor ein paar Monaten erstmalig mit Zigbee beschäftigt und da erschien mir die Variante mit dem MQTT2_SERVER/_DEVICE als für meinen Fall bereits die "direktere", da man Zigbee2Mqtt ohnehin benötigt und ich einen MQTT-Broker für verschiedene Tasmota-Devices ohnehin schon vorher benötigt habe.
Jetzt ist aber auch von meiner Seite Ende mit OT.
Zitat von: Darkwing Duck am 07 November 2019, 16:50:21
Super, ich warte mal das morgige Update ab und werde berichten!
Sehr, sehr dünnes Eis, da ich mich mit Perl überhaupt nicht auskenne: Ich habe mir kurz den aktuellen Stand bei Github angesehen. Müssen die RegExs in der Methode CheckIfShuttersWindowRecOpen nicht ebenfalls angepasst werden?
Jetzt wo Du es erwähnst würde ich Dir Recht geben. Ich schaue heute Abend nochmal komplett drüber. Bis morgen ist es gefixt.
Danke fürs aufpassen. Super
Grüße
Mit dem heutigen Update klappts auch mit meinen Aqara-Sensoren. Vielen Dank an alle Beteiligten!
Hier nochmal ein List des Sensors, mit dem es jetzt wie gewünscht funktioniert. Dann kann das evtl. in die MQTT-Templates überführt werden.
Internals:
CID zigbee_0x00158d000346846e
DEF zigbee_0x00158d000346846e
DEVICETOPIC FensterChrisLinks
FUUID 5d317d87-f33f-7996-5986-ad5cdbabd8f456c1
IODev MQTT2_Server
LASTInputDev MQTT2_Server
MQTT2_Server_MSGCNT 6
MQTT2_Server_TIME 2019-11-08 17:32:37
MSGCNT 6
NAME FensterChrisLinks
NR 227
STATE close
TYPE MQTT2_DEVICE
JSONMAP:
contact state
READINGS:
2019-07-19 10:21:27 associatedWith MQTT2_mqttjs_0bffb706
2019-11-08 17:32:37 battery 100
2019-11-08 17:14:25 contact true
2019-11-08 17:32:37 linkquality 99
2019-11-08 17:32:37 state true
2019-11-08 17:32:37 voltage 3015
Attributes:
IODev MQTT2_Server
alias Chris links
devStateIcon open:fts_window_1w_open@red close:fts_window_1w@green
eventMap true:close false:open
group Fenster
icon fts_window_1w_open
imageLink /fhem/deviceimages/mqtt2/MCCGQ11LM.jpg
jsonMap contact:state
model zigbee2mqtt_ContactSensor
readingList zigbee2mqtt/0x00158d000346846e:.* { json2nameValue($EVENT, '', $JSONMAP) }
room Devicetypes->MQTT,MQTT2_DEVICE,Überblick
Thx, ist im svn. Beim water-leak habe ich das genauso gemacht, mal nachhören, ob das auch beim einfachen Taster so sein soll...
Kann man die Nachtfahrt auch an einen Helligkeitssensor koppeln ? Also nicht über die Astro Funktion sondern wenn der Sensor einen bestimmten Wert unterschreitet ? So würde er exakt immer zur gleichen Dämmerung runterfahren.
Ja kann man. Steht in der Commandref
Ich suche noch 2-3 Tester für die aktuelle Developer Version. Würde mich freuen.
Was muss speziell getestet werden ?
Generell die Übernahme der Daten aus den alten Attributen in die neuen. Wer es benutzt kann gerne Privacy testen, dann gerne noch Fenster auf Funktion.
Im generelle Meldungen im Log oder beobachtete Auffälligkeiten im Fahrverhalten.
Hallo,
ich habe eine kurze Frage:
Habe dieses Jahr alle Rollläden auf ASC umgestellt und suche jetzt eine Möglichkeit, die Fenster-/Weihnachtsbeleuchtung mit einzubinden. Also während abends die Beleuchtung aktiv ist, fährt der Rolladen nur bis zu einer bestimmten Position und danach wird der Rollladen geschlossen. Früh wäre das alles analog.
So etwas ähnliches ist im ASC wohl nicht vorgesehen?
Danke für eine Antwort!
RonC
Leider nein. Du kannst lediglich dafür sorgen das Abends ab einer bestimmten Zeit (vor dem schließen) die Rollos aus der Steuerung genommen werden (mittels set Befehl) und Abends wieder hinzugefügt + einem schließen Befehl.
Dieses Jahr wird eine Weihnachtssteuerung denke ich noch nicht Einzug halten.
Danke!
Wäre interessant gewesen...
Bei mir wäre die Weihnachtszeit vom 1. Advent bis 6. Januar. Wie sieht es so bei Euch aus?
Ja passt von der Zeit
Gesendet von meinem G8141 mit Tapatalk
Ich habe zum testen in der aktuellen Developer Version eine Rudimentäre Weihnachtsabfrage. Ist diese positiv wird das Rollo nichts gefahren sofern die aktuelle Position oberhalb der Zielposition ist.
Man muss dann also von Hand schließen oder einen anderen Timer setzen.
Ich habe es noch erweitert. Es gibt einen Set Befehl mit dem alle Advents zurück gestellten Fahrten nachgeholt werden.
Hab auch nochmal nachgedacht:
- Für die Zeit der Beleuchtung die Open_Pos(früh) und Closed_Pos(abends) neu definieren und danach die ausgefallene Fahrt nachholen?
- Oder Advent_Open_Pos und Advent_Closed_Pos oder sowas?
Kann interessant werden, ich werd mir das nochmal überlegen...
Zitat von: RonC am 12 November 2019, 16:07:55
Hab auch nochmal nachgedacht:
- Für die Zeit der Beleuchtung die Open_Pos(früh) und Closed_Pos(abends) neu definieren und danach die ausgefallene Fahrt nachholen?
- Oder Advent_Open_Pos und Advent_Closed_Pos oder sowas?
Kann interessant werden, ich werd mir das nochmal überlegen...
Ich würde sagen das bei Advent einfach die Rollos nicht ohne persönliches eingreifen schließen sollen. Und aktuell ist es genau so umgesetzt.
Meine Rolläden sind gerade (16:36) heruntergefahren mit status "ASC_ShuttersLastDrive
night close" obwohl sie alle auf "brightness" stehen und die Schwelle noch nicht unterschritten ist. Ich habe heute auf 0.6.35 upgedated.
Zitat von: wk am 12 November 2019, 16:48:04
Meine Rolläden sind gerade (16:36) heruntergefahren mit status "ASC_ShuttersLastDrive
night close" obwohl sie alle auf "brightness" stehen und die Schwelle noch nicht unterschritten ist. Ich habe heute auf 0.6.35 upgedated.
Weißt Du noch welche Zeit im Reading Down drin stand
Nein, ich habe nach dem update nicht in die Rolladen-Devices geschaut.
Dann schauen wir einmal wie sie sich morgen früh und abend verhalten
Hi, der Lichtsensor meldet 0.1 ASC steht auf 20 für morgens. Wir haben 6:56 Uhr aber UP Late steht auf 8:00 (early 6:30). Da ist mit dem letzten Update irgendwas kauptt mit der Helligkeitsfahrt.
ASC meldet DayOpen. Das kann laut Definition aber nicht sein.
Grüße Dirk
Wisst Ihr noch welche Version ihr vorher im Einsatz hattet?
Ich kann Deine Änderung in diesem Zusammenhang finden. Werde das heute mal testen
Ein list vom ASC Device wäre gut.
Ich habe mit der aktuellen Version 0.6.35 auch eine falsche Fahrzeit im ASV-Device. Bei mir sollten die Rollläden zeitgesteuret um 05.45 Uhr hochfahren. Die berechneten Zeiten stehen aber auf der Wochendfahrzeit (07:30 Uhr).
Hier ein List vom ASC-Device:
Internals:
FUUID 5cf66d81-f33f-bb67-77aa-054865fe987a4cf5
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.35-s20472/2019-11-07 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASControl
NOTIFYDEV ASControl,Windmesser,dy_ASC_Brightness,global,myTwilight,sc_ezl,sc_ezr,sc_fo,sc_ft,sc_fz,sc_kc,sc_szl,sc_szr,sc_wz,sht_bz,sht_ezl,sht_ezr,sht_fo,sht_ft,sht_fz,sht_kc,sht_szl,sht_szr,sht_wz,st_bz
NR 622
NTFY_ORDER 51-ASControl
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.35
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-20 09:18:48 ascEnable on
2019-10-05 17:09:06 controlShading off
2019-08-15 08:11:08 hardLockOut off
2019-11-11 16:14:29 room_SOMFY sht_bz,sht_ezl,sht_ezr,sht_fo,sht_ft,sht_fz,sht_kc,sht_szl,sht_szr,sht_wz
2019-08-22 07:58:51 selfDefense on
2019-11-13 06:21:02 sht_bz_PosValue 20
2019-11-13 07:30:02 sht_bz_lastPosValue 200
2019-11-13 07:30:02 sht_bz_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 17:24
2019-11-13 06:21:02 sht_ezl_PosValue 50
2019-11-13 07:30:01 sht_ezl_lastPosValue 200
2019-11-13 07:30:01 sht_ezl_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 17:24
2019-11-13 06:21:02 sht_ezr_PosValue 100
2019-11-13 07:30:01 sht_ezr_lastPosValue 60
2019-11-13 07:30:01 sht_ezr_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 17:24
2019-11-13 06:21:02 sht_fo_PosValue 100
2019-11-13 07:30:01 sht_fo_lastPosValue 0
2019-11-13 07:30:01 sht_fo_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 17:24
2019-11-13 06:21:02 sht_ft_PosValue 150
2019-11-13 07:30:01 sht_ft_lastPosValue 60
2019-11-13 07:30:01 sht_ft_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 17:24
2019-11-13 06:21:02 sht_fz_PosValue 50
2019-11-13 07:30:01 sht_fz_lastPosValue 200
2019-11-13 07:30:01 sht_fz_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 17:24
2019-11-13 06:21:17 sht_kc_PosValue 0
2019-11-13 07:30:01 sht_kc_lastPosValue 50
2019-11-13 07:30:01 sht_kc_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 17:24
2019-11-13 06:20:59 sht_szl_PosValue 0
2019-11-13 07:30:01 sht_szl_lastPosValue 200
2019-11-13 07:30:01 sht_szl_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 17:24
2019-11-13 06:20:59 sht_szr_PosValue 0
2019-11-13 07:30:01 sht_szr_lastPosValue 200
2019-11-13 07:30:01 sht_szr_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 17:24
2019-11-13 06:20:59 sht_wz_PosValue 70
2019-11-13 07:30:01 sht_wz_lastPosValue 200
2019-11-13 07:30:01 sht_wz_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 17:24
2019-11-13 08:01:20 state created new drive timer
2019-11-06 08:01:32 sunriseTimeWeHoliday on
2019-11-11 16:14:29 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
sht_bz
sht_ezl
sht_ezr
sht_fo
sht_ft
sht_fz
sht_kc
sht_szl
sht_szr
sht_wz
monitoredDevs:
Windmesser:
ASControl ASC_windSensor
dy_ASC_Brightness:
sht_bz ASC_BrightnessSensor
sht_ezl ASC_BrightnessSensor
sht_ezr ASC_BrightnessSensor
sht_fo ASC_BrightnessSensor
sht_ft ASC_BrightnessSensor
sht_fz ASC_BrightnessSensor
sht_kc ASC_BrightnessSensor
sht_szl ASC_BrightnessSensor
sht_szr ASC_BrightnessSensor
sht_wz ASC_BrightnessSensor
myTwilight:
ASControl ASC_twilightDevice
sc_ezl:
sht_ezl ASC_WindowRec
sc_ezr:
sht_ezr ASC_WindowRec
sc_fo:
sht_fo ASC_WindowRec
sc_ft:
sht_ft ASC_WindowRec
sc_fz:
sht_fz ASC_WindowRec
sc_kc:
sht_kc ASC_WindowRec
sc_szl:
sht_szl ASC_WindowRec
sc_szr:
sht_szr ASC_WindowRec
sc_wz:
sht_wz ASC_WindowRec
sht_bz:
sht_ezl:
sht_ezr:
sht_fo:
sht_ft:
sht_fz:
sht_kc:
sht_szl:
sht_szr:
sht_wz:
st_bz:
sht_bz ASC_WindowRec
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort off
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_expert 1
ASC_tempSensor dy_ASC_Temperature:state
ASC_twilightDevice myTwilight
ASC_windSensor Windmesser:windstrength
DbLogExclude .*
alias ASControl
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Und ein List eines Rollladen:
Internals:
ADDRESS 000001
CFGFN /opt/fhem/devices_somfy.cfg
DEF 000001 A3 06A3
FUUID 5c55644d-f33f-bb67-160e-dd2fd1535ba438ce
FVERSION 10_SOMFY.pm:v1.0.0-s15807/2018-01-06
IODev CUL_SOMFY
NAME sht_ezr
NR 71
STATE open
TYPE SOMFY
move stop
CODE:
1 000001
READINGS:
2019-06-10 20:46:10 ASC_Enable on
2019-11-13 06:21:02 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-11-13 08:01:20 ASC_Time_DriveDown 13.11.2019 - 17:24
2019-11-13 08:01:20 ASC_Time_DriveUp 14.11.2019 - 07:30
2019-11-13 08:01:20 ASC_Time_PrivacyDriveDown 13.11.2019 - 16:54
2019-11-11 16:14:29 associatedWith ASControl
2019-11-12 17:25:20 enc_key A3
2019-11-13 06:21:19 exact 0
2019-11-13 06:21:19 position 0
2019-11-12 17:25:20 rolling_code 06A3
2019-11-13 06:21:19 state open
Attributes:
ASC 1
ASC_BrightnessSensor dy_ASC_Brightness:state
ASC_Closed_Pos 200
ASC_Down astro
ASC_DriveUpMaxDuration 23
ASC_Drive_Offset 0
ASC_Drive_OffsetStart 0
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1800
ASC_PrivacyDown_Pos 60
ASC_Shading_Direction 140
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 6
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 100
ASC_Shading_WaitingPeriod 120
ASC_Time_Up_Early 05:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:30
ASC_Up time
ASC_WindowRec sc_ezr
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev CUL_SOMFY
alexaName Rollladen Esszimmer rechts
alias Esszimmer (r)
devStateIcon open|10:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 100|down|closed:fts_shutter_100
drive-down-time-to-100 16
drive-down-time-to-close 19
drive-up-time-to-100 3
drive-up-time-to-open 20
eventMap /on:down/off:up/pos 60:go-my/
genericDeviceType blind
group Shutter
model somfyshutter
room SOMFY
sortby 01
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd down:stop:up:go-my
widgetOverride position:slider,0,10,100
Gruß
Stefan
Zitat von: Karflyer am 13 November 2019, 08:16:26
Ich habe mit der aktuellen Version 0.6.35 auch eine falsche Fahrzeit im ASV-Device. Bei mir sollten die Rollläden zeitgesteuret um 05.45 Uhr hochfahren. Die berechneten Zeiten stehen aber auf der Wochendfahrzeit (07:30 Uhr).
Hier ein List vom ASC-Device:
Internals:
FUUID 5cf66d81-f33f-bb67-77aa-054865fe987a4cf5
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.35-s20472/2019-11-07 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME ASControl
NOTIFYDEV ASControl,Windmesser,dy_ASC_Brightness,global,myTwilight,sc_ezl,sc_ezr,sc_fo,sc_ft,sc_fz,sc_kc,sc_szl,sc_szr,sc_wz,sht_bz,sht_ezl,sht_ezr,sht_fo,sht_ft,sht_fz,sht_kc,sht_szl,sht_szr,sht_wz,st_bz
NR 622
NTFY_ORDER 51-ASControl
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.35
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-08-20 09:18:48 ascEnable on
2019-10-05 17:09:06 controlShading off
2019-08-15 08:11:08 hardLockOut off
2019-11-11 16:14:29 room_SOMFY sht_bz,sht_ezl,sht_ezr,sht_fo,sht_ft,sht_fz,sht_kc,sht_szl,sht_szr,sht_wz
2019-08-22 07:58:51 selfDefense on
2019-11-13 06:21:02 sht_bz_PosValue 20
2019-11-13 07:30:02 sht_bz_lastPosValue 200
2019-11-13 07:30:02 sht_bz_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 17:24
2019-11-13 06:21:02 sht_ezl_PosValue 50
2019-11-13 07:30:01 sht_ezl_lastPosValue 200
2019-11-13 07:30:01 sht_ezl_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 17:24
2019-11-13 06:21:02 sht_ezr_PosValue 100
2019-11-13 07:30:01 sht_ezr_lastPosValue 60
2019-11-13 07:30:01 sht_ezr_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 17:24
2019-11-13 06:21:02 sht_fo_PosValue 100
2019-11-13 07:30:01 sht_fo_lastPosValue 0
2019-11-13 07:30:01 sht_fo_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 17:24
2019-11-13 06:21:02 sht_ft_PosValue 150
2019-11-13 07:30:01 sht_ft_lastPosValue 60
2019-11-13 07:30:01 sht_ft_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 17:24
2019-11-13 06:21:02 sht_fz_PosValue 50
2019-11-13 07:30:01 sht_fz_lastPosValue 200
2019-11-13 07:30:01 sht_fz_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 17:24
2019-11-13 06:21:17 sht_kc_PosValue 0
2019-11-13 07:30:01 sht_kc_lastPosValue 50
2019-11-13 07:30:01 sht_kc_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 17:24
2019-11-13 06:20:59 sht_szl_PosValue 0
2019-11-13 07:30:01 sht_szl_lastPosValue 200
2019-11-13 07:30:01 sht_szl_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 17:24
2019-11-13 06:20:59 sht_szr_PosValue 0
2019-11-13 07:30:01 sht_szr_lastPosValue 200
2019-11-13 07:30:01 sht_szr_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 17:24
2019-11-13 06:20:59 sht_wz_PosValue 70
2019-11-13 07:30:01 sht_wz_lastPosValue 200
2019-11-13 07:30:01 sht_wz_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 17:24
2019-11-13 08:01:20 state created new drive timer
2019-11-06 08:01:32 sunriseTimeWeHoliday on
2019-11-11 16:14:29 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
sht_bz
sht_ezl
sht_ezr
sht_fo
sht_ft
sht_fz
sht_kc
sht_szl
sht_szr
sht_wz
monitoredDevs:
Windmesser:
ASControl ASC_windSensor
dy_ASC_Brightness:
sht_bz ASC_BrightnessSensor
sht_ezl ASC_BrightnessSensor
sht_ezr ASC_BrightnessSensor
sht_fo ASC_BrightnessSensor
sht_ft ASC_BrightnessSensor
sht_fz ASC_BrightnessSensor
sht_kc ASC_BrightnessSensor
sht_szl ASC_BrightnessSensor
sht_szr ASC_BrightnessSensor
sht_wz ASC_BrightnessSensor
myTwilight:
ASControl ASC_twilightDevice
sc_ezl:
sht_ezl ASC_WindowRec
sc_ezr:
sht_ezr ASC_WindowRec
sc_fo:
sht_fo ASC_WindowRec
sc_ft:
sht_ft ASC_WindowRec
sc_fz:
sht_fz ASC_WindowRec
sc_kc:
sht_kc ASC_WindowRec
sc_szl:
sht_szl ASC_WindowRec
sc_szr:
sht_szr ASC_WindowRec
sc_wz:
sht_wz ASC_WindowRec
sht_bz:
sht_ezl:
sht_ezr:
sht_fo:
sht_ft:
sht_fz:
sht_kc:
sht_szl:
sht_szr:
sht_wz:
st_bz:
sht_bz ASC_WindowRec
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort off
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_expert 1
ASC_tempSensor dy_ASC_Temperature:state
ASC_twilightDevice myTwilight
ASC_windSensor Windmesser:windstrength
DbLogExclude .*
alias ASControl
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
icon fts_shutter_automatic
room ASC
Und ein List eines Rollladen:
Internals:
ADDRESS 000001
CFGFN /opt/fhem/devices_somfy.cfg
DEF 000001 A3 06A3
FUUID 5c55644d-f33f-bb67-160e-dd2fd1535ba438ce
FVERSION 10_SOMFY.pm:v1.0.0-s15807/2018-01-06
IODev CUL_SOMFY
NAME sht_ezr
NR 71
STATE open
TYPE SOMFY
move stop
CODE:
1 000001
READINGS:
2019-06-10 20:46:10 ASC_Enable on
2019-11-13 06:21:02 ASC_ShuttersLastDrive manual
2019-11-13 08:01:20 ASC_Time_DriveDown 13.11.2019 - 17:24
2019-11-13 08:01:20 ASC_Time_DriveUp 14.11.2019 - 07:30
2019-11-13 08:01:20 ASC_Time_PrivacyDriveDown 13.11.2019 - 16:54
2019-11-11 16:14:29 associatedWith ASControl
2019-11-12 17:25:20 enc_key A3
2019-11-13 06:21:19 exact 0
2019-11-13 06:21:19 position 0
2019-11-12 17:25:20 rolling_code 06A3
2019-11-13 06:21:19 state open
Attributes:
ASC 1
ASC_BrightnessSensor dy_ASC_Brightness:state
ASC_Closed_Pos 200
ASC_Down astro
ASC_DriveUpMaxDuration 23
ASC_Drive_Offset 0
ASC_Drive_OffsetStart 0
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1800
ASC_PrivacyDown_Pos 60
ASC_Shading_Direction 140
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 6
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 100
ASC_Shading_WaitingPeriod 120
ASC_Time_Up_Early 05:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:30
ASC_Up time
ASC_WindowRec sc_ezr
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev CUL_SOMFY
alexaName Rollladen Esszimmer rechts
alias Esszimmer (r)
devStateIcon open|10:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 100|down|closed:fts_shutter_100
drive-down-time-to-100 16
drive-down-time-to-close 19
drive-up-time-to-100 3
drive-up-time-to-open 20
eventMap /on:down/off:up/pos 60:go-my/
genericDeviceType blind
group Shutter
model somfyshutter
room SOMFY
sortby 01
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd down:stop:up:go-my
widgetOverride position:slider,0,10,100
Gruß
Stefan
Kannst Du bitte einmal schauen was bei Dir
{ IsWe('tomorrow') }
In der FHEM Kommandozeile eingegeben ausgibt?
Ich kann die vorherige Version nicht mehr sagen aber es war immer aktuell.
Hier ist mein List:
Internals:
FUUID 5c432079-f33f-c2c3-4c9d-f93e944883e4b339
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.35-s20472/2019-11-07 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASControl
NOTIFYDEV global,myASControl,AkRolladen,AnkleideRollladen,FlurRolladen,GwRolladen,JuRollladen,KuRolladenMitte,KuRolladenSpuele,KuRolladenTuer,KzRolladenRechts,SzRolladenBalkon,SzRolladenTerrasse,WzRolladenGarten,WzRolladenLinks,WzRolladenTerrasse,WzRolladenTuer,AkFensterkontakt,WzRolladenTerrasse,KuRolladenMitte,SzBalkonTuer,GwFenster,KuRolladenTuer,WzRolladenGarten,WzRolladenTuer,KuRolladenSpuele,KzFensterRechts,AkRolladen,SzRolladenTerrasse,JuRollladen,TeHelligkeit,JuFenster,KuTerrasseTuer,Astro,WzGartenTuer,FlurRolladen,KuFensterSpuele,AnkleideRollladen,GwRolladen,DSHOME,WzRolladenLinks,KzRolladenRechts
NR 200
NTFY_ORDER 51-myASControl
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.35
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-11-13 07:30:35 AkRolladen_PosValue 100
2019-11-13 08:00:03 AkRolladen_lastPosValue 0
2019-11-13 08:00:03 AkRolladen_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 06:56:50 AnkleideRollladen_PosValue 100
2019-11-13 08:00:03 AnkleideRollladen_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 AnkleideRollladen_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 07:03:20 FlurRolladen_PosValue 100
2019-11-13 08:00:03 FlurRolladen_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 FlurRolladen_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 07:03:25 GwRolladen_PosValue 100
2019-11-13 08:00:03 GwRolladen_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 GwRolladen_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 07:03:26 JuRollladen_PosValue 100
2019-11-13 08:00:03 JuRollladen_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 JuRollladen_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 07:03:27 KuRolladenMitte_PosValue 100
2019-11-13 08:00:03 KuRolladenMitte_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 KuRolladenMitte_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 07:03:28 KuRolladenSpuele_PosValue 100
2019-11-13 08:00:03 KuRolladenSpuele_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 KuRolladenSpuele_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 07:03:29 KuRolladenTuer_PosValue 100
2019-11-12 20:56:19 KuRolladenTuer_lastDelayPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 KuRolladenTuer_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 KuRolladenTuer_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 07:03:31 KzRolladenRechts_PosValue 0
2019-11-12 19:00:01 KzRolladenRechts_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 KzRolladenRechts_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 19:00
2019-11-13 06:56:50 SzRolladenBalkon_PosValue 100
2019-11-11 08:00:01 SzRolladenBalkon_lastDelayPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 SzRolladenBalkon_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 SzRolladenBalkon_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 06:56:50 SzRolladenTerrasse_PosValue 100
2019-11-13 08:00:03 SzRolladenTerrasse_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 SzRolladenTerrasse_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 07:03:39 WzRolladenGarten_PosValue 100
2019-11-13 08:00:03 WzRolladenGarten_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 WzRolladenGarten_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 07:03:40 WzRolladenLinks_PosValue 100
2019-11-13 08:00:03 WzRolladenLinks_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 WzRolladenLinks_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 07:03:41 WzRolladenTerrasse_PosValue 100
2019-11-13 08:00:03 WzRolladenTerrasse_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 WzRolladenTerrasse_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 07:03:42 WzRolladenTuer_PosValue 100
2019-11-10 22:00:02 WzRolladenTuer_lastDelayPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 WzRolladenTuer_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 WzRolladenTuer_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-08-21 19:04:55 ascEnable on
2019-05-10 12:05:43 controlShading on
2019-04-16 22:48:22 hardLockOut on
2018-12-21 14:25:59 partyMode off
2019-11-13 07:03:09 room_Abstellkammer AkRolladen
2019-11-13 07:03:09 room_Ankleide AnkleideRollladen
2019-11-13 07:03:09 room_FlurOG FlurRolladen
2019-11-13 07:03:09 room_G__steWC GwRolladen
2019-11-13 07:03:09 room_Julie JuRollladen
2019-11-13 07:03:09 room_K__che KuRolladenMitte,KuRolladenSpuele,KuRolladenTuer
2019-11-13 07:03:09 room_Kinderzimmer KzRolladenRechts
2019-11-13 07:03:09 room_Schlafzimmer SzRolladenBalkon,SzRolladenTerrasse
2019-11-13 07:03:09 room_Wohnzimmer WzRolladenGarten,WzRolladenLinks,WzRolladenTerrasse,WzRolladenTuer
2019-06-17 20:33:47 selfDefense on
2019-11-13 08:00:03 state created new drive timer
2019-06-15 23:58:10 sunriseTimeWeHoliday on
2019-11-13 07:03:09 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
AkRolladen
AnkleideRollladen
FlurRolladen
GwRolladen
JuRollladen
KuRolladenMitte
KuRolladenSpuele
KuRolladenTuer
KzRolladenRechts
SzRolladenBalkon
SzRolladenTerrasse
WzRolladenGarten
WzRolladenLinks
WzRolladenTerrasse
WzRolladenTuer
monitoredDevs:
AkFensterkontakt:
AkRolladen ASC_WindowRec
AkRolladen:
AnkleideRollladen:
Astro:
myASControl ASC_twilightDevice
DSHOME:
myASControl ASC_residentsDev
FlurRolladen:
GwFenster:
GwRolladen ASC_WindowRec
GwRolladen:
JuFenster:
JuRollladen ASC_WindowRec
JuRollladen:
KuFensterSpuele:
KuRolladenSpuele ASC_WindowRec
KuRolladenMitte:
KuRolladenSpuele:
KuRolladenTuer:
KuTerrasseTuer:
KuRolladenTuer ASC_WindowRec
KzFensterRechts:
KzRolladenRechts ASC_WindowRec
KzRolladenRechts:
SzBalkonTuer:
SzRolladenBalkon ASC_WindowRec
SzRolladenBalkon:
SzRolladenTerrasse:
TeHelligkeit:
AkRolladen ASC_BrightnessSensor
AnkleideRollladen ASC_BrightnessSensor
FlurRolladen ASC_BrightnessSensor
GwRolladen ASC_BrightnessSensor
JuRollladen ASC_BrightnessSensor
KuRolladenMitte ASC_BrightnessSensor
KuRolladenSpuele ASC_BrightnessSensor
KuRolladenTuer ASC_BrightnessSensor
KzRolladenRechts ASC_BrightnessSensor
SzRolladenBalkon ASC_BrightnessSensor
SzRolladenTerrasse ASC_BrightnessSensor
WzRolladenGarten ASC_BrightnessSensor
WzRolladenLinks ASC_BrightnessSensor
WzRolladenTerrasse ASC_BrightnessSensor
WzRolladenTuer ASC_BrightnessSensor
WzGartenTuer:
WzRolladenTuer ASC_WindowRec
WzRolladenGarten:
WzRolladenLinks:
WzRolladenTerrasse:
WzRolladenTuer:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 20:10
ASC_freezeTemp 3
ASC_residentsDev DSHOME:state
ASC_shuttersDriveOffset 10
ASC_tempSensor TeTempFeuchte:temperature
ASC_twilightDevice Astro
DbLogExclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night
icon fts_shutter_automatic
room Zentral
verbose 0
Zitat von: Dersch am 13 November 2019, 09:06:44
Ich kann die vorherige Version nicht mehr sagen aber es war immer aktuell.
Hier ist mein List:
Internals:
FUUID 5c432079-f33f-c2c3-4c9d-f93e944883e4b339
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.35-s20472/2019-11-07 UNDER DEVELOP
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME myASControl
NOTIFYDEV global,myASControl,AkRolladen,AnkleideRollladen,FlurRolladen,GwRolladen,JuRollladen,KuRolladenMitte,KuRolladenSpuele,KuRolladenTuer,KzRolladenRechts,SzRolladenBalkon,SzRolladenTerrasse,WzRolladenGarten,WzRolladenLinks,WzRolladenTerrasse,WzRolladenTuer,AkFensterkontakt,WzRolladenTerrasse,KuRolladenMitte,SzBalkonTuer,GwFenster,KuRolladenTuer,WzRolladenGarten,WzRolladenTuer,KuRolladenSpuele,KzFensterRechts,AkRolladen,SzRolladenTerrasse,JuRollladen,TeHelligkeit,JuFenster,KuTerrasseTuer,Astro,WzGartenTuer,FlurRolladen,KuFensterSpuele,AnkleideRollladen,GwRolladen,DSHOME,WzRolladenLinks,KzRolladenRechts
NR 200
NTFY_ORDER 51-myASControl
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.6.35
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-11-13 07:30:35 AkRolladen_PosValue 100
2019-11-13 08:00:03 AkRolladen_lastPosValue 0
2019-11-13 08:00:03 AkRolladen_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 06:56:50 AnkleideRollladen_PosValue 100
2019-11-13 08:00:03 AnkleideRollladen_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 AnkleideRollladen_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 07:03:20 FlurRolladen_PosValue 100
2019-11-13 08:00:03 FlurRolladen_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 FlurRolladen_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 07:03:25 GwRolladen_PosValue 100
2019-11-13 08:00:03 GwRolladen_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 GwRolladen_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 07:03:26 JuRollladen_PosValue 100
2019-11-13 08:00:03 JuRollladen_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 JuRollladen_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 07:03:27 KuRolladenMitte_PosValue 100
2019-11-13 08:00:03 KuRolladenMitte_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 KuRolladenMitte_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 07:03:28 KuRolladenSpuele_PosValue 100
2019-11-13 08:00:03 KuRolladenSpuele_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 KuRolladenSpuele_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 07:03:29 KuRolladenTuer_PosValue 100
2019-11-12 20:56:19 KuRolladenTuer_lastDelayPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 KuRolladenTuer_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 KuRolladenTuer_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 07:03:31 KzRolladenRechts_PosValue 0
2019-11-12 19:00:01 KzRolladenRechts_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 KzRolladenRechts_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 19:00
2019-11-13 06:56:50 SzRolladenBalkon_PosValue 100
2019-11-11 08:00:01 SzRolladenBalkon_lastDelayPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 SzRolladenBalkon_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 SzRolladenBalkon_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 06:56:50 SzRolladenTerrasse_PosValue 100
2019-11-13 08:00:03 SzRolladenTerrasse_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 SzRolladenTerrasse_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 07:03:39 WzRolladenGarten_PosValue 100
2019-11-13 08:00:03 WzRolladenGarten_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 WzRolladenGarten_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 07:03:40 WzRolladenLinks_PosValue 100
2019-11-13 08:00:03 WzRolladenLinks_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 WzRolladenLinks_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 07:03:41 WzRolladenTerrasse_PosValue 100
2019-11-13 08:00:03 WzRolladenTerrasse_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 WzRolladenTerrasse_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 07:03:42 WzRolladenTuer_PosValue 100
2019-11-10 22:00:02 WzRolladenTuer_lastDelayPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 WzRolladenTuer_lastPosValue 100
2019-11-13 08:00:03 WzRolladenTuer_nextAstroTimeEvent 13.11.2019 - 22:00
2019-08-21 19:04:55 ascEnable on
2019-05-10 12:05:43 controlShading on
2019-04-16 22:48:22 hardLockOut on
2018-12-21 14:25:59 partyMode off
2019-11-13 07:03:09 room_Abstellkammer AkRolladen
2019-11-13 07:03:09 room_Ankleide AnkleideRollladen
2019-11-13 07:03:09 room_FlurOG FlurRolladen
2019-11-13 07:03:09 room_G__steWC GwRolladen
2019-11-13 07:03:09 room_Julie JuRollladen
2019-11-13 07:03:09 room_K__che KuRolladenMitte,KuRolladenSpuele,KuRolladenTuer
2019-11-13 07:03:09 room_Kinderzimmer KzRolladenRechts
2019-11-13 07:03:09 room_Schlafzimmer SzRolladenBalkon,SzRolladenTerrasse
2019-11-13 07:03:09 room_Wohnzimmer WzRolladenGarten,WzRolladenLinks,WzRolladenTerrasse,WzRolladenTuer
2019-06-17 20:33:47 selfDefense on
2019-11-13 08:00:03 state created new drive timer
2019-06-15 23:58:10 sunriseTimeWeHoliday on
2019-11-13 07:03:09 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
AkRolladen
AnkleideRollladen
FlurRolladen
GwRolladen
JuRollladen
KuRolladenMitte
KuRolladenSpuele
KuRolladenTuer
KzRolladenRechts
SzRolladenBalkon
SzRolladenTerrasse
WzRolladenGarten
WzRolladenLinks
WzRolladenTerrasse
WzRolladenTuer
monitoredDevs:
AkFensterkontakt:
AkRolladen ASC_WindowRec
AkRolladen:
AnkleideRollladen:
Astro:
myASControl ASC_twilightDevice
DSHOME:
myASControl ASC_residentsDev
FlurRolladen:
GwFenster:
GwRolladen ASC_WindowRec
GwRolladen:
JuFenster:
JuRollladen ASC_WindowRec
JuRollladen:
KuFensterSpuele:
KuRolladenSpuele ASC_WindowRec
KuRolladenMitte:
KuRolladenSpuele:
KuRolladenTuer:
KuTerrasseTuer:
KuRolladenTuer ASC_WindowRec
KzFensterRechts:
KzRolladenRechts ASC_WindowRec
KzRolladenRechts:
SzBalkonTuer:
SzRolladenBalkon ASC_WindowRec
SzRolladenBalkon:
SzRolladenTerrasse:
TeHelligkeit:
AkRolladen ASC_BrightnessSensor
AnkleideRollladen ASC_BrightnessSensor
FlurRolladen ASC_BrightnessSensor
GwRolladen ASC_BrightnessSensor
JuRollladen ASC_BrightnessSensor
KuRolladenMitte ASC_BrightnessSensor
KuRolladenSpuele ASC_BrightnessSensor
KuRolladenTuer ASC_BrightnessSensor
KzRolladenRechts ASC_BrightnessSensor
SzRolladenBalkon ASC_BrightnessSensor
SzRolladenTerrasse ASC_BrightnessSensor
WzRolladenGarten ASC_BrightnessSensor
WzRolladenLinks ASC_BrightnessSensor
WzRolladenTerrasse ASC_BrightnessSensor
WzRolladenTuer ASC_BrightnessSensor
WzGartenTuer:
WzRolladenTuer ASC_WindowRec
WzRolladenGarten:
WzRolladenLinks:
WzRolladenTerrasse:
WzRolladenTuer:
Attributes:
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_brightnessDriveUpDown 20:10
ASC_freezeTemp 3
ASC_residentsDev DSHOME:state
ASC_shuttersDriveOffset 10
ASC_tempSensor TeTempFeuchte:temperature
ASC_twilightDevice Astro
DbLogExclude .*
devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night
icon fts_shutter_automatic
room Zentral
verbose 0
Gib mal bitte noch ein list von einem Device wo das DayOpen steht?
Bei mir sind sie nach dem Fehler gestern abend heute wieder nach brightness hochgefahren. Mal sehen, wie es heute abend ist. Vielleicht tritt der Fehler nur direkt nach dem update für einmal auf.
Zitat von: CoolTux am 13 November 2019, 10:04:26
Gib mal bitte noch ein list von einem Device wo das DayOpen steht?
Internals:
CHANGED
FUUID 5d5aebb8-f33f-c2c3-c25d-a7258b329c9dd3d5
IODev mqtt
NAME SzRolladenBalkon
NR 317
STATE 100
TYPE MQTT_DEVICE
qos *:2
READINGS:
2019-08-19 20:41:42 ASC_Enable on
2019-11-13 06:56:50 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-11-13 08:00:03 ASC_Time_DriveDown 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 08:00:03 ASC_Time_DriveUp 14.11.2019 - 08:00
2019-11-13 07:03:10 associatedWith myASControl
2019-11-13 10:27:27 energy 6311
2019-11-12 14:36:18 online true
2019-11-13 10:27:27 overtemperature 0
2019-11-13 06:56:50 pct 100
2019-11-13 10:27:27 pos 100
2019-11-13 10:27:27 power 0.00
2019-11-13 06:57:17 state stop
2019-11-13 10:27:27 temperature 47.69
2019-11-13 10:27:27 transmission-state incoming publish received
message_ids:
publishSets:
:
topic shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/command
values:
open
close
stop
pct:
topic shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/command/pos
values:
0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
sets:
close
open
pct 0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
stop
subscribe:
shellies/shellyswitch25-BA8985/command
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/energy
shellies/shellyswitch25-BA8985/online
shellies/shellyswitch25-BA8985/overtemperature
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/pos
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/power
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0
shellies/shellyswitch25-BA8985/temperature
subscribeExpr:
^shellies\/shellyswitch25-BA8985\/command$
^shellies\/shellyswitch25-BA8985\/roller\/0\/energy$
^shellies\/shellyswitch25-BA8985\/online$
^shellies\/shellyswitch25-BA8985\/overtemperature$
^shellies\/shellyswitch25-BA8985\/roller\/0\/pos$
^shellies\/shellyswitch25-BA8985\/roller\/0\/power$
^shellies\/shellyswitch25-BA8985\/roller\/0$
^shellies\/shellyswitch25-BA8985\/temperature$
subscribeQos:
shellies/shellyswitch25-BA8985/command 0
shellies/shellyswitch25-BA8985/online 0
shellies/shellyswitch25-BA8985/overtemperature 0
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0 0
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/energy 0
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/pos 0
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/power 0
shellies/shellyswitch25-BA8985/temperature 0
subscribeReadings:
shellies/shellyswitch25-BA8985/command:
cmd
name command
shellies/shellyswitch25-BA8985/online:
cmd
name online
shellies/shellyswitch25-BA8985/overtemperature:
cmd
name overtemperature
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0:
cmd
name state
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/energy:
cmd
name energy
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/pos:
cmd
name pos
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/power:
cmd
name power
shellies/shellyswitch25-BA8985/temperature:
cmd
name temperature
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor TeHelligkeit:luminosity
ASC_ComfortOpen_Pos 100
ASC_Down brightness
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left 10
ASC_Shading_Angle_Right 50
ASC_Shading_Direction 75
ASC_Shading_MinMax_Elevation 10
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 40
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 2000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 3500
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:50
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec SzBalkonTuer
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
DbLogInclude energy,power
IODev mqtt
cmdIcon open:rc_UP stop:rc_STOP close:rc_DOWN
devStateIcon 100:fts_shutter_10@green 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0:fts_shutter_100@grey
event-on-change-reading .*
group Rolläden
icon fts_shutter_updown
publishSet open close stop shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/command
publishSet_pct 0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/command/pos
qos exactly-once
room Schlafzimmer
stateFormat pos
subscribeReading_command shellies/shellyswitch25-BA8985/command
subscribeReading_energy shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/energy
subscribeReading_online shellies/shellyswitch25-BA8985/online
subscribeReading_overtemperature shellies/shellyswitch25-BA8985/overtemperature
subscribeReading_pos shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/pos
subscribeReading_power shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/power
subscribeReading_state shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0
subscribeReading_temperature shellies/shellyswitch25-BA8985/temperature
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd open:stop:close:pct
widgetOverride pct:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
ZitatKannst Du bitte einmal schauen was bei Dir
Code: [Auswählen]
{ IsWe('tomorrow') }
In der FHEM Kommandozeile eingegeben ausgibt?
Die Ausgabe lautet 1
Gruß
Stefan
Zitat von: Karflyer am 13 November 2019, 10:31:34
Die Ausgabe lautet 1
Gruß
Stefan
Na dann passt doch alles. Du hast morgen ein Feier/Freier Tag bei Dir.
Zitat von: Dersch am 13 November 2019, 10:27:54
Internals:
CHANGED
FUUID 5d5aebb8-f33f-c2c3-c25d-a7258b329c9dd3d5
IODev mqtt
NAME SzRolladenBalkon
NR 317
STATE 100
TYPE MQTT_DEVICE
qos *:2
READINGS:
2019-08-19 20:41:42 ASC_Enable on
2019-11-13 06:56:50 ASC_ShuttersLastDrive day open
2019-11-13 08:00:03 ASC_Time_DriveDown 13.11.2019 - 22:00
2019-11-13 08:00:03 ASC_Time_DriveUp 14.11.2019 - 08:00
2019-11-13 07:03:10 associatedWith myASControl
2019-11-13 10:27:27 energy 6311
2019-11-12 14:36:18 online true
2019-11-13 10:27:27 overtemperature 0
2019-11-13 06:56:50 pct 100
2019-11-13 10:27:27 pos 100
2019-11-13 10:27:27 power 0.00
2019-11-13 06:57:17 state stop
2019-11-13 10:27:27 temperature 47.69
2019-11-13 10:27:27 transmission-state incoming publish received
message_ids:
publishSets:
:
topic shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/command
values:
open
close
stop
pct:
topic shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/command/pos
values:
0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
sets:
close
open
pct 0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
stop
subscribe:
shellies/shellyswitch25-BA8985/command
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/energy
shellies/shellyswitch25-BA8985/online
shellies/shellyswitch25-BA8985/overtemperature
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/pos
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/power
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0
shellies/shellyswitch25-BA8985/temperature
subscribeExpr:
^shellies\/shellyswitch25-BA8985\/command$
^shellies\/shellyswitch25-BA8985\/roller\/0\/energy$
^shellies\/shellyswitch25-BA8985\/online$
^shellies\/shellyswitch25-BA8985\/overtemperature$
^shellies\/shellyswitch25-BA8985\/roller\/0\/pos$
^shellies\/shellyswitch25-BA8985\/roller\/0\/power$
^shellies\/shellyswitch25-BA8985\/roller\/0$
^shellies\/shellyswitch25-BA8985\/temperature$
subscribeQos:
shellies/shellyswitch25-BA8985/command 0
shellies/shellyswitch25-BA8985/online 0
shellies/shellyswitch25-BA8985/overtemperature 0
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0 0
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/energy 0
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/pos 0
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/power 0
shellies/shellyswitch25-BA8985/temperature 0
subscribeReadings:
shellies/shellyswitch25-BA8985/command:
cmd
name command
shellies/shellyswitch25-BA8985/online:
cmd
name online
shellies/shellyswitch25-BA8985/overtemperature:
cmd
name overtemperature
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0:
cmd
name state
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/energy:
cmd
name energy
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/pos:
cmd
name pos
shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/power:
cmd
name power
shellies/shellyswitch25-BA8985/temperature:
cmd
name temperature
Attributes:
ASC 2
ASC_BrightnessSensor TeHelligkeit:luminosity
ASC_ComfortOpen_Pos 100
ASC_Down brightness
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Self_Defense_Exclude on
ASC_Shading_Angle_Left 10
ASC_Shading_Angle_Right 50
ASC_Shading_Direction 75
ASC_Shading_MinMax_Elevation 10
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 40
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 2000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 3500
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 22:00
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 08:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:50
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WindowRec SzBalkonTuer
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
DbLogInclude energy,power
IODev mqtt
cmdIcon open:rc_UP stop:rc_STOP close:rc_DOWN
devStateIcon 100:fts_shutter_10@green 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0:fts_shutter_100@grey
event-on-change-reading .*
group Rolläden
icon fts_shutter_updown
publishSet open close stop shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/command
publishSet_pct 0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/command/pos
qos exactly-once
room Schlafzimmer
stateFormat pos
subscribeReading_command shellies/shellyswitch25-BA8985/command
subscribeReading_energy shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/energy
subscribeReading_online shellies/shellyswitch25-BA8985/online
subscribeReading_overtemperature shellies/shellyswitch25-BA8985/overtemperature
subscribeReading_pos shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/pos
subscribeReading_power shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0/power
subscribeReading_state shellies/shellyswitch25-BA8985/roller/0
subscribeReading_temperature shellies/shellyswitch25-BA8985/temperature
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd open:stop:close:pct
widgetOverride pct:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
Leider kann ich nicht mehr genau sagen was da passiert ist. Augenscheinlich stimmt die aktuelle Zeit für morgen früh.
Ich gehe davon aus der Helligkeitssensor Trigger nicht korrekt von ASC beachtet wurde. Denn 0.1 heißt er hat eben angefangen Helligkeitswerte auszugeben. ASC hat dann sofort gegriffen ohne den Threshold auszuwerten. Also das Event des Sensors hat gereicht um die Läden zu fahren. ich bin zu 99.99% sicher das es so war denn alle Zeitstempel passen zur Theorie.
Zitat von: Dersch am 13 November 2019, 11:46:31
Ich gehe davon aus der Helligkeitssensor Trigger nicht korrekt von ASC beachtet wurde. Denn 0.1 heißt er hat eben angefangen Helligkeitswerte auszugeben. ASC hat dann sofort gegriffen ohne den Threshold auszuwerten. Also das Event des Sensors hat gereicht um die Läden zu fahren. ich bin zu 99.99% sicher das es so war denn alle Zeitstempel passen zur Theorie.
Das Rollo welches Du hier als list gegeben hast ist aber nicht wegen Helligkeit gefahren, sondern einzig und allein durch den Timer.
Das ergibt aber keinen Sinn, denn er hätte ja dann entweder 6:30 oder 8:00 fahren müssen.
Zitat von: Dersch am 13 November 2019, 13:51:49
Das ergibt aber keinen Sinn, denn er hätte ja dann entweder 6:30 oder 8:00 fahren müssen.
Eigentlich um 8 Uhr da der Timer bei Brightness immer der Last Timer ist.
Leider wissen wir nicht was genau im Timer für eine Uhrzeit stand. Aktuell steht bei Dir ja 8 Uhr. Du kannst ja bitte einmal ein
{ join("\n", map { "$_->{TRIGGERTIME}, $_->{FN}"} @intAtA) }
in die Kommandozeile kippen und die Ausgabe hier posten.
Bitte nur die AutoShuttersControl Timer
Zitat von: CoolTux am 13 November 2019, 14:04:29
Eigentlich um 8 Uhr da der Timer bei Brightness immer der Last Timer ist.
Leider wissen wir nicht was genau im Timer für eine Uhrzeit stand. Aktuell steht bei Dir ja 8 Uhr. Du kannst ja bitte einmal ein
{ join("\n", map { "$_->{TRIGGERTIME}, $_->{FN}"} @intAtA) }
in die Kommandozeile kippen und die Ausgabe hier posten.
Bitte nur die AutoShuttersControl Timer
Aber da steht doch
2019-11-13 06:56:50 ASC_ShuttersLastDrive day open
Und da hatte er auch geöffnet. Genau zu dem Zeitpunkt hat der Helligkeitssensor seinen ersten Wert von 0.1 gesendet.
Ausgabe von
{ join("\n", map { "$_->{TRIGGERTIME}, $_->{FN}"} @intAtA) }
1573668001, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1573678801, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1573678801, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1573678801, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1573678801, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1573678801, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1573678801, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1573678801, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1573678801, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1573678801, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1573678801, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1573678801, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1573678801, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1573678801, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1573678801, FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn
1573714801, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1573714801, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1573714801, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1573714801, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1573714801, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1573714801, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1573714801, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1573714801, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1573714801, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1573714801, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1573714801, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1573714801, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1573714801, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1573714801, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
1573714801, FHEM::AutoShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn
Also per Timer sollten sie morgen um 8 Uhr und 1 Sekunde öffnen.
2019-11-13 06:56:50 ASC_ShuttersLastDrive day open
Der Text day open wird ausschließlich bei per Timer geöffneten Rollos ausgegeben. Also in Deinem Fall wenn noch kein Brightnesswert erfüllt ist zum öffnen aber die lastUpTime erreicht ist.
Bei Brightnessfahrten kommt
maximum brightness threshold exceeded
Ok schauen wir mal ob wir morgen wieder zu früh geweckt werden. Aber ich habe schon öfters beobachtet, dass nach einem ASC update das Modul erstmal spinnt und erst im nächsten Lauf wieder korrekt arbeitet.
Ich habe das Verhalten der Erkennung nach einem FHEM restart in der kommenden 0.8er Version hoffentlich verbessert.
Wird laut Plan Ende der Woche als Update frei gegeben.
Zitat von: Dersch am 13 November 2019, 16:27:36
Aber ich habe schon öfters beobachtet, dass nach einem ASC update das Modul erstmal spinnt und erst im nächsten Lauf wieder korrekt arbeitet.
das Verhalten habe ich jedesmal wenn ich ein Fhem Update mache, dass am nächsten morgen der Rollladen unten bleibt.
Komischerweise fährt er aber Abends runter.
Nach dem ich createNweNotifyDev ausgeführt habe ging es dann wieder.
Das beobachte Verhalten das die Rollos nach einem Update nicht korrekt fahren durfte sich eigentlich ausschließlich bei den Brightness Leuten beobachten.
Zitat von: CoolTux am 13 November 2019, 17:25:23
Das beobachte Verhalten das die Rollos nach einem Update nicht korrekt fahren durfte sich eigentlich ausschließlich bei den Brightness Leuten beobachten.
das Attribut ist damit gemeint..?
"ASC_BrightnessSensor"
Zitat von: CoolTux am 13 November 2019, 17:25:23
Das beobachte Verhalten das die Rollos nach einem Update nicht korrekt fahren durfte sich eigentlich ausschließlich bei den Brightness Leuten beobachten.
Aber warum ist das so? Es geht ja eigentlich nur um die zusätzliche Event Beachtung.
Zitat von: moonsorrox am 13 November 2019, 17:29:14
das Attribut ist damit gemeint..?
"ASC_BrightnessSensor"
Nein damit ist gemeint das Morgen und Abend Fahrten über Brightness gesteuert werden und nicht über Astro oder Time
Zitat von: Dersch am 13 November 2019, 17:40:43
Aber warum ist das so? Es geht ja eigentlich nur um die zusätzliche Event Beachtung.
Es werden intern Hilfsmarker gesetzt um zu erkennen ob bereits eine Abendliche oder Morgendlichen Schließung/Öffnung über Brightness stattgefunden hat. Diese Marker könnten bisher aber nach einem Neustart in der Nachtphase nicht korrekt gesetzt werden.
Zitat von: CoolTux am 13 November 2019, 17:45:16
Nein damit ist gemeint das Morgen und Abend Fahrten über Brightness gesteuert werden und nicht über Astro oder Time
dann dürfte es bei mir nicht auftreten, denn morgens fahre ich über Zeit und Abends über Astro..!
list:
Internals:
CFGFN ./FHEM/Erdgeschoss.cfg
DEF 5DDDBF
FUUID 5c4319dd-f33f-a6c6-528b-1e1d849527d97b05
HMUSB_MSGCNT 16
HMUSB_RAWMSG E5DDDBF,0000,C443384D,FF,FFBA,6FA4105DDDBF1EA12106010000
HMUSB_RSSI -70
HMUSB_TIME 2019-11-13 17:10:53
IODev HMUSB
LASTInputDev HMUSB
MSGCNT 16
NAME KU_Rollladen
NOTIFYDEV global
NR 2238
NTFY_ORDER 50-KU_Rollladen
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:6F - t:10 s:5DDDBF d:1EA121 06010000
protLastRcv 2019-11-13 17:10:53
protRcv 15 last_at:2019-11-13 17:10:53
protSnd 16 last_at:2019-11-13 17:10:53
protState CMDs_done
rssi_HMUSB cnt:8 min:-86 max:-68 avg:-73.75 lst:-72
rssi_at_HMUSB cnt:16 min:-84 max:-63 avg:-71.5 lst:-70
OLDREADINGS:
READINGS:
2019-10-06 14:52:15 ASC_Enable on
2019-11-13 17:10:53 ASC_ShuttersLastDrive night close
2019-11-13 17:10:25 ASC_Time_DriveDown 14.11.2019 - 17:10
2019-11-13 17:10:25 ASC_Time_DriveUp 14.11.2019 - 07:30
2019-11-13 17:10:25 CommandAccepted yes
2019-10-06 14:12:09 D-firmware 2.11
2019-10-06 14:12:09 D-serialNr OEQ1222412
2019-10-06 14:49:48 PairedTo 0x1EA121
2019-10-06 14:49:49 R-driveDown 22 s
2019-10-06 14:49:49 R-driveTurn 0.5 s
2019-10-06 14:49:49 R-driveUp 23.5 s
2019-10-06 14:49:48 R-pairCentral 0x1EA121
2019-10-06 14:49:49 R-sign off
2019-10-06 14:49:47 RegL_00. 00:00 02:01 0A:1E 0B:A1 0C:21 15:FF 18:00
2019-10-06 14:49:49 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:EB 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-11-10 12:57:12 associatedWith Rollladenautomatik
2019-11-13 17:10:53 deviceMsg off (to vccu)
2019-11-13 17:10:53 level 0
2019-11-13 17:10:53 motor stop:off
2019-11-13 17:10:53 pct 0
2019-11-13 17:10:53 recentStateType info
2019-11-13 17:10:53 state off
2019-11-13 17:10:53 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 111
cSnd 111EA1215DDDBF0201C8,111EA1215DDDBF020100
dlvlCmd ++A0111EA1215DDDBF020100
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5DDDBF,00,00,00
nextSend 1573661453.82093
prefIO
rxt 0
vccu
p:
5DDDBF
00
00
00
mRssi:
mNo 6F
io:
HMUSB:
-68
-68
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUSB
flg A
ts 1573661453.72125
ack:
HASH(0x5625a1f1a640)
6F80021EA1215DDDBF00
rssi:
HMUSB:
avg -73.75
cnt 8
lst -72
max -68
min -86
at_HMUSB:
avg -71.5
cnt 16
lst -70
max -63
min -84
tmpl:
Attributes:
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_BlockingTime_afterManual 60
ASC_BrightnessSensor Temperatur_Terrasse:luminosity
ASC_Down astro
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Shading_Angle_Left 70
ASC_Shading_Angle_Right 20
ASC_Shading_Direction 270
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 15
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 280
ASC_Shading_StateChange_Sunny 240
ASC_Shading_WaitingPeriod 900
ASC_TempSensor Temperatur_Terrasse:temperature
ASC_Time_Down_Early 16:15
ASC_Time_Down_Late 22:15
ASC_Time_Up_Early 07:30
ASC_Time_Up_Late 08:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:15
ASC_Up time
IODev HMUSB
alias Küche - Rollladen
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10@#00FA9A off:fts_shutter_100@blue Home:fts_shutter_30@blue 9\d.*:fts_shutter_10@#00bfff 8\d.*:fts_shutter_20@#00bfff 7\d.*:fts_shutter_30@#blue 6\d.*:fts_shutter_40@#00bfff 5\d.*:fts_shutter_50@#20B2AA 4\d.*:fts_shutter_60@#00bfff 3\d.*:fts_shutter_70@#00bfff 2\d.*:fts_shutter_80@#00bfff 1\d.*:fts_shutter_90@#FF6D00 0\d.*:fts_shutter_1@blue
eventMap on:on stop:Stop off:off 15:15 45:45 75:Home
expert 2_raw
firmware 2.11
group Rollläden EG
icon fts_shutter_automatic@#F0E68C
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room Automation,Küche
serialNr OEQ1222412
sortby 18
subType blindActuator
userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd on:Stop:off:15:45:Home
Sollte bei Dir eigentlich klappen.
Du musst nur darauf achten das Deine Rollos alle definiert sind bevor ASC definiert wird. Ich sage das weil Du über include Files arbeitest.