LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)

Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Schotty

Zitat von: mifh am 27 Januar 2019, 21:29:28
irgendwo im Bereich Diagnose Erzeuger (8300-8570)
Hätte ich jetzt auch gedacht: Ist nicht 8323 Gebläsedrehzahl und 8326 Brennermodulation? Was sagen denn die beiden Parameter bei dir? Oder generell /8323-8326?
Die Leistung ist bei den Gasern auf jeden Fall schonmal abhängig von der Gebläsedrehzahl (vor einigen Seiten hatten wir auch die Diskussion bzgl Gasverbrauchsberechnung, ich glaube da ist das auch irgendwo Thema gewesen). Irgendwo hatte ich diesbzgl auch mal ne Tabelle..

Hat jetzt zwar nichts mit der aktuellen Modulation zu tun, aber da dein Regler es kann: Die interne Gasverbrauchsmessung hast du aktiviert?  https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap08.html#826-gasthermen-interne-gasenergiez%C3%A4hlung-falls-vorhanden-aktivieren
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Andreas29

#3286
Hi,

näherungsweise hilft 8326 Brennermodulation, wobei 0% die Grundleistung von 2,x bis 3,x kW ist. Nur wenn da --% steht und der Ionisationstrom (Par. 8329) 0,00 uA ist, dann ist der Brenner auch wirklich aus.

Die aktuelle Leistung aus der Brennerdrehzahl errechnen geht, ist aber je nach Richtigkeit der Grundparameter (9626 und 9627) mit mehr oder weniger großem Fehler behaftet.
Näheres s. die von Schotty angesprochene Energiemengenmessung hier im trööt.

Grüße

Andreas

Schotty

Zitat von: Andreas29 am 28 Januar 2019, 12:16:47
Die aktuelle Leistung aus der Brennerdrehzahl errechnen geht,
Irgendwo hatte ich in einem Dok mal gelesen, dass dort 25% Gebläsedrehzahl der Minimalleistung entsprechen und 85% der Maximalleistung - ich finde das aber leider gerade nicht mehr wieder. Dort ging es um die Einstellung und mögliche Reduzierung der (maximalen) Leistung.
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Ceel

Danke euch.
Habe es hinbekommen
mein fehler war das bei beiden Zeilen:
#define GatewayIP 192,168,178,1
die // weggenommen habe. Jetzt funktioniert der Zugriff!

Jetzt zu meiner nächsten Frage.
Wie schließe ich jetzt meine Elco Heizung an?
siehe Angehängte Bilder

Zitat von: Andreas29 am 25 Januar 2019, 07:20:35
Hi,

@Ceel:
Nö, die Heizung muss nicht angeschlossen sein. Auch die Platine muss nicht auf dem Arduino stecken. Nur das Programm auf den Arduino laden, LAN-Shield, LAN-Verbindung und Spannung dran reicht.
Fehlersuche:
Spannung am Arduino?
Welche LEDs leuchten am LAN-Shield? Damit kann man sehen ob überhaupt eine Verbindung zum Netz da ist

Feste oder gleitende IP? Was hast Du in der config-Datei dazu hinterlegt? Versuche mal eine MAC-Adresse und eine IP in der config festzulegen und dann in der FB unter Netzwerk eine neue Netzwerkverbindung mit den zuvor in der config festgelegten Parametern anzulegen. Dabei dann immer die gleiche IP zuweisen.
Versuche das mal.

Grüße

Andreas

Schotty

#3289
Zitat von: Ceel am 28 Januar 2019, 12:31:55
Wie schließe ich jetzt meine Elco Heizung an?
siehe Angehängte Bilder
Das Handbuch hast du gelesen? Hier das entspr Kapitel: https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap02.html#21-bsb-und-lpb
Am Besten ist, den Anschluss am Regler selbst herzustellen, dort würdest du ja auch ein normales Raumgerät anschließen. Deine Bilder zeigen die Bedieneinheit, du müsstest aber irgendwie noch das eigentliche ThermenWärmepumpengehäuse öffnen können, um Zugriff auf den Regler zu bekommen..
Nachtrag: Prinzipiell wäre aber auch der Anschluss über die vierpolige Servicebuchse möglich, die kleine Stiftleiste links im Bedienfeld. Belegung s. Handbuch-Link oben. Ist nur ziemlich 'empfindlich' hinsichtlich Beschädigungen etc, daher ist der 'richtige' Anschluss am Regler m.E. immer vorzuziehen.
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Schotty

Ääähhhm - deinen Anhang solltest du ganz schnell wieder löschen, das ist n screenshot für irgendeine online-Anmeldung, samt Passwort im Klartext..
EDIT: Ah, gesamten Beitrag schon gelöscht..ok..

Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Ceel

Zitat von: Schotty am 28 Januar 2019, 12:39:24
Das Handbuch hast du gelesen? Hier das entspr Kapitel: https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap02.html#21-bsb-und-lpb
Am Besten ist, den Anschluss am Regler selbst herzustellen, dort würdest du ja auch ein normales Raumgerät anschließen. Deine Bilder zeigen die Bedieneinheit, du müsstest aber irgendwie noch das eigentliche ThermenWärmepumpengehäuse öffnen können, um Zugriff auf den Regler zu bekommen..
Nachtrag: Prinzipiell wäre aber auch der Anschluss über die vierpolige Servicebuchse möglich, die kleine Stiftleiste links im Bedienfeld. Belegung s. Handbuch-Link oben. Ist nur ziemlich 'empfindlich' hinsichtlich Beschädigungen etc, daher ist der 'richtige' Anschluss am Regler m.E. immer vorzuziehen.

kann ich nicht auch hinten an den CL+ und CL- ran?
siehe Bild

und müsste ich dann von CL+ an CL- oder CL+an CL+ (CL- an CL+ oder CL- an CL-)

Schotty

#3292
Achso - ja klar, das geht natürlich auch!
Anschluss wie im Handbuch beschrieben: CL+ an CL+ und CL- an CL-..
Wenn es dann funzt, bitte einmal komplette und genaue Bezeichnung der Anlage sowie Ausgabe von URL/6220-6228. Sicherheitshalber auch nochmal URL/Q ausführen - wenn da 'error7'-Meldungen auftauchen, das bitte auch nochmal posten.
Viel Erfolg
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Andreas29

Zitat von: Schotty am 28 Januar 2019, 12:29:53
Irgendwo hatte ich in einem Dok mal gelesen, dass dort 25% Gebläsedrehzahl der Minimalleistung entsprechen und 85% der Maximalleistung - ich finde das aber leider gerade nicht mehr wieder. Dort ging es um die Einstellung und mögliche Reduzierung der (maximalen) Leistung.

Hi,

die Umrechnung erfolgt über eine Geradengleichung y=mx+n wobei dann m und n die Parameter 9626 und 9627 sein sollen (das steht in der 600-Seitigen Siemens-Doku zum LMS 14  8) )

Grüße

Andreas

Ceel

Zitat von: Schotty am 28 Januar 2019, 12:59:51
Achso - ja klar, das geht natürlich auch!
Anschluss wie im Handbuch beschrieben: CL+ an CL+ und CL- an CL-..
Wenn es dann funzt, bitte einmal komplette und genaue Bezeichnung der Anlage sowie Ausgabe von URL/6220-6228. Sicherheitshalber auch nochmal URL/Q ausführen - wenn da 'error7'-Meldungen auftauchen, das bitte auch nochmal posten.
Viel Erfolg

CL+ an CL+ und CL- an CL- ???

meinst du CL+ (Heizung) an CL- (Adapterplatine) und du meinst CL- (Heizung) an CL+ (Adapterplatine) ?????

Andreas29

Zitat von: Ceel am 28 Januar 2019, 13:56:03
CL+ an CL+ und CL- an CL- ???

meinst du CL+ (Heizung) an CL- (Adapterplatine) und du meinst CL- (Heizung) an CL+ (Adapterplatine) ?????

Nee,

CL+ Heizung an CL+ Adapter und CL- Heizung an CL- Adapter

dann klappts.

Grüße

Andreas

Schotty

..dann hätte ich CL+ an CL- geschrieben.. ;)

Jeweils PLUS an PLUS und MINUS an MINUS, also:

Adapter CL+ <-an-> Heizung CL+
Adapter CL-  <-an-> Heizung CL-

So verständlich..? Sonst mal ichs dir auch gerne auf.. ;)
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/

Ceel

#3297
Ich glaube Model: Elco AEROTOP T07-16 mit Logon B WP 61
Wo sehe ich das genau?

Hallo hier meine Logs:

http://192.168.178.88/Q

Gerätefamilie: 108
Gerätevariante: 160
Start Test...

2803
2803 Wärmepumpe - Nachlaufzeit Kondens'pumpe: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 59 05 CB 37 0A
DC 80 06 0D 07 59 3D 05 CB 00 1E 16 49
2873
2873 Wärmepumpe - Verdichtermod Laufzeit: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 59 0B B5 8B 5C
DC 80 06 0D 07 59 3D 0B B5 00 0A 25 AF
5953
5953 Konfiguration - Spannungswert 1 H1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0B 7B 98 71
DC 80 06 0E 07 05 3D 0B 7B 00 00 00 B0 4A
5955
5955 Konfiguration - Spannungswert 2 H1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0B 7C E8 96
DC 80 06 0E 07 05 3D 0B 7C 00 00 64 CD 45
6046
6046 Konfiguration - Funktion Eingang H2: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 06 07 00 4B B0
DC 80 06 14 07 06 3D 07 00 00 77 01 1C 00 04 1A 00 04 40 D0
7845
7845 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal H2: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 06 08 2F 8E 03
DC 80 06 0D 07 06 3D 08 2F 01 00 26 67
7846
7846 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H2: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 05 06 08 09 63 8D
DC 80 06 0D 07 06 05 08 09 00 00 2F F3
8006
8006 Status - Status Wärmepumpe: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 07 AF 56 E5
DC 80 06 0D 07 05 3D 07 AF 00 C5 BD EB
8022
8022 Status - Status Zusatzerzeuger: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D 68 10 85
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D 68 00 00 FF CE
8323
8323 Diagnose Erzeuger - Gebläsedrehzahl: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 05 21 05 18 14 97
DC 80 06 0E 07 21 05 05 18 00 07 5F 02 9F
Test Ende.


http://192.168.178.88/6220

6220 Konfiguration - Software-Version: 2.7: 2.70


http://192.168.178.88/6221

6221 Konfiguration - Entwicklungs-Index: error 7 (parameter not supported)


http://192.168.178.88/6222

6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 72364 h


http://192.168.178.88/6223

6223 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: 000014 - unknown type


http://192.168.178.88/6224

6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVS61.843/160: 0.00


http://192.168.178.88/6225

6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 108: 108.00


http://192.168.178.88/6226

6226 Konfiguration - Gerätevariante: 160: 160.00


http://192.168.178.88/6227

6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 2.3: 2.30


http://192.168.178.88/6228

6228 Konfiguration - Hersteller-ID (letzten vier Bytes): 006C00A0001700004D91 - unknown type


mifh

@Andreas: Danke für den Hinweis auf die Doku.
@Uwe: Danke für die Doku.

Damit ergibt sich dann die Leistung in kW aus ([8323]-[9627])/[9626]
wobei [8323] die Gebläsedrehzahl ist (laufzeitabhängig) und [9626], [9627] die anlagenspezifische (fixe) Steigung und Offset darstellen.
Bei meiner Anlage ist das dann ([8223]-1039.2)/383.1.
Sieht plausibel aus.

Gruß
Michael