SAX-Power

Begonnen von mhehl, 04 August 2023, 11:50:52

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

mhehl

Hallöle
Ich möchte meine SAX Batterie in FHEM einbinden.
https://sax-power.net/wp-content/uploads/2022/03/SAX-Homespeicher-Handbuch.pdf
Mit modbus soll das gehen, aber wie genau?
Mein Stand: define SAX-Power ModbusAttr 1 20 192.168.178.49:3600 TCP
state opened - keine Readings. Hat jemand Tipps?
mit freundlichen Grüßen vom Bodensee
Martin Hehl

CaptainHook

Moin,

du solltest auch die Modbus Register definieren, welche du auslesen möchtest
Beispiel:

attr SAX-Power obj-h46-reading SOC
attr SAX-Power obj-h46-expr $val

attr SAX-Power obj-h47-reading Leistung_Speicher
attr SAX-Power obj-h47-expr $val

attr SAX-Power obj-h48-reading Leistung_Meter
attr SAX-Power obj-h48-expr $val


Grüße,
stephan
Lenovo M53 ThinkCentre 10DC | Docker | SolarEdge SE10K + SE5000H + Energy Bank 10KWh | EspEasy | Tasmota | Hue | Alexa | uvm.