Logo Version V1.08.01 und V1.08.02 für diese Problem in FHEM verantwortlich?

Begonnen von jailbreaker07, 12 Januar 2019, 10:08:04

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

jailbreaker07

Hallo,

ich habe bei mir FHEM drei LOGOS 0BA8 im Einsatz

Logo_1: V1.08.01 (Mit Display) FS 01

Logo_2: V1.08.02  FS 02

Logo_EG: V1.08.03 FS03

Laut Logfile hat die LOGO_2 und Logo_EG  immer wieder connectss und disconnects. Die Logo_EG geht sogar ab und zu einfach in Stop und die Logo_2 verliert nach ein einen Stromausfall ihr Programm. Bei der Logo_1 mit der Firmware  V1.08.01 sind nicht ganz so viele Einträge im Logfile..


Logo_2 und Logo_EG:

2019.01.12 09:23:55 3: Logo_EG S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2019.01.12 09:24:05 3: Logo_EG S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: 3=A timeout occurred waiting a reply.
2019.01.12 09:24:05 2: Logo_EG S7 disconnected
2019.01.12 09:24:09 3: Logo_EG S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2019.01.12 09:24:25 3: Logo_EG S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: 3=A timeout occurred waiting a reply.
2019.01.12 09:24:25 2: Logo_EG S7 disconnected


Logo_1

2019.01.11 21:26:12 3: Logo_1 S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2019.01.11 21:26:12 2: Logo_1 S7 disconnected


Hier die List:

Logo_EG

Internals:
   DEF        LOGO8 192.168.1.92
   Interval   1
   LocalTSAP  256
   NAME       Logo_EG
   NR         847
   RemoteTSAP 512
   S7TYPE     LOGO8
   STATE      connected to PLC
   TYPE       S7
   dirty      0
   maxPDUlength 240
   plcAddress 192.168.1.92
   receiveTimeoutMs 500
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     S7_ARead
     S7_DRead
     S7_DWrite
   READINGS:
     2019-01-12 09:25:16   state           connected to PLC
   ReadingList:
     ARRAY(0x556a72213f38)
Attributes:
   receiveTimeoutMs 500
   room       Logo_EG
   verbose    3


Logo_1:

Internals:
   DEF        LOGO8 192.168.1.90
   Interval   1
   LocalTSAP  256
   NAME       Logo_1
   NR         263
   RemoteTSAP 512
   S7TYPE     LOGO8
   STATE      connected to PLC
   TYPE       S7
   dirty      0
   maxPDUlength 240
   plcAddress 192.168.1.90
   receiveTimeoutMs 500
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     S7_ARead
     S7_DRead
     S7_DWrite
   READINGS:
     2019-01-12 09:25:15   state           connected to PLC
   ReadingList:
     ARRAY(0x556a71e96040)
Attributes:
   receiveTimeoutMs 500
   room       Logo
   verbose    3



Logo_2

Internals:
   DEF        LOGO8 192.168.1.91
   Interval   1
   LocalTSAP  256
   NAME       Logo_2
   NR         377
   RemoteTSAP 512
   S7TYPE     LOGO8
   STATE      connected to PLC
   TYPE       S7
   dirty      0
   maxPDUlength 240
   plcAddress 192.168.1.91
   receiveTimeoutMs 500
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     S7_ARead
     S7_DRead
     S7_DWrite
   READINGS:
     2019-01-12 09:26:25   state           connected to PLC
   ReadingList:
     ARRAY(0x556a722135a8)
Attributes:
   receiveTimeoutMs 500
   room       Logo
   verbose    3


Kann einer von euch etwas mit den Daten und Fehlermeldungen anfangen? Sind alle Probleme gelöst wenn ich die beide Logos mit der der Firmware 91: V1.08.01 und 91: V1.08.03 gegen neue austausche? Laut google machen die beiden Versionen ja Probleme... weiss nur nicht ob die Probleme in FHEM damit etwas zu tun haben....

Vielen dank für die Hilfe

Gruß

Thorsten

mgt1111

Hallo

Hat sich da was bei dir ergeben?
Ich habe nämlich das selbe Problem  ???

jailbreaker07

Hallo,

Ich habe das bei mir jetzt so gelöst das die zweite und dritte (EG) Logo über die Netzwerkeingänge und Ausgänge mit der ersten Logo kommunizieren. Und nur die erste Logo ist mit fhem verbunden. Die erste Logo lief schon die ganze Zeit störungsfrei mit fhem. Nur die zweite und dritte(EG) haben teilweise in Minutenabständen disconnects gehabt.... Entweder kommt das Modul nicht mit mehr als einer Logo klar oder es liegt an den Firmwaren von Logo_2 und der Logo EG..... welche Versionen hast du den?

Gruß
Thorsten

mgt1111

Hallo
Ich habe die Fw 1.08.02
Kannst du mir vielleicht mal deine Einstellung von deiner Logo mitteilen nicht das ich da irgendwas falsches eingestellt habe[emoji848]


Gesendet von iPhone mit Tapatalk

jailbreaker07

Hallo,

Oh habe ein Bild mit den Einstellungen hier angehängt.
Hast du nur eine Logo im Betrieb?

Gruß

Thorsten

mgt1111

Super Danke

Genau diese Einstellung hatte ich nur meine Logo hat sich im Sekundentakt disconnected [emoji848]
Ich habe jetzt mal testweise meine s1200 aufgebaut und da läuft die Verbindung ohne Probleme

mgt1111

Ist es nicht möglich ein Bit auf ein NI zu setzen und damit über ein Und Glied einen Ausgang zu schalten?
Mit einem Merker funktioniert das[emoji848]


Gesendet von iPhone mit Tapatalk

jailbreaker07

Hallo,
Ja das geht ...
define Lampe S7_DWrite NI8

Leider wird das Modul anscheinend nicht gepflegt... meine Lösung ist auch ja auch keine Dauerlösung...

Gruß

Thorsten



mgt1111

Genau das habe ich getestet nur passiert dann nichts in meiner Logo

Was stellst du im NI ein unter Blockeigenschaften


Gesendet von iPhone mit Tapatalk

jailbreaker07

Hey,

stimmt das ging bei mir auch nicht... sorry... so funktioniert das aber:


z.b. Logo Adreesse bei NI Baustein  1.0 und in Fhem dann entsprechend:

define Lampe S7_DWrite DB 0 8



Logo Fhem DB 0 <x>
0.0 0
0.1 1
0.2 2
0.3 3
0.4 4
0.5 5
0.6 6
0.7 7
1.0 8
1.1 9
1.2 10
1.3 11
1.4 12
1.5 13
1.6 14
1.7 15


Gruß

Thorsten

mgt1111

Danke
Das läuft jetzt super [emoji108][emoji108][emoji108]
Kannst du mir auch noch mitteilen wie das mit den Analogen Netzwerkeingängen funktioniert [emoji122]


Gesendet von iPhone mit Tapatalk

jailbreaker07

Hey,

bei mir habe ich in FHEM nur analoge Netzwerkeingänge. Den abzufragenden Netzwerkeingang NAI1 der Logo habe ich in FHEM so konfiguriert:
(Es ist deshalb ein Eingag, der er mit einer anderen Logo verbunden ist....)

define Regentropfen S7_ARead NAI1

Gruß

Thorsten

mgt1111

Wie stellst du den Netzwerkeingang in der Logo ein[emoji85]


Gesendet von iPhone mit Tapatalk