Hallo allerseits!
ist es korrekt, dass beim FRITZ!DECT 210 Schalter/Leistungsmesser in den Readings weder die Stromstärke noch die Spannung auftaucht?
Für den FRITZ!DECT 200 Schalter/Leistungsmesser verspricht das Wiki das Vorhandensein der beiden Werte current und voltage.
Und - ja - für den 210 sind die Messwerte im Wiki auch nicht angekündigt.
Ich frage dennoch, da die FRITZ!Box die Werte kennt und ich als FRITZ!DECT-Neuling durchaus auch Fehler machen könnte! ;)
Hier die list für meinen FRITZ!DECT 210:
Internals:
CFGFN
DEF HS_EG_WZ_FritzBox:11657_0221429 powerMeter,tempSensor,switch
HS_EG_WZ_FritzBox_MSGCNT 98
HS_EG_WZ_FritzBox_TIME 2018-12-11 18:27:54
IODev HS_EG_WZ_FritzBox
LASTInputDev HS_EG_WZ_FritzBox
MSGCNT 98
NAME NN_NN_NN_FRITZLeistungsmesser_1
NR 83808
STATE an
TYPE FBDECT
id 11657_0221429
props powerMeter,tempSensor,switch
Helper:
[...]
READINGS:
2018-12-11 18:27:54 AIN 11657 0221429
2018-12-11 18:27:54 FBNAME FRITZ!DECT 210
2018-12-11 18:27:54 FBPROP powerMeter,tempSensor,switch
2018-12-11 18:27:54 FBTYPE FRITZ!DECT 210
2018-12-11 18:27:54 ID 16
2018-12-11 18:27:54 devicelock no
2018-12-11 18:27:54 energy 0 Wh
2018-12-11 18:27:54 fwversion 04.09
2018-12-11 18:27:54 locked no
2018-12-11 18:27:54 mode manuell
2018-12-11 18:27:54 power 0.00 W
2018-12-11 18:27:54 present yes
2018-12-11 18:27:54 state on
2018-12-11 18:27:54 tempadjust 0.0 C
2018-12-11 18:27:54 temperature 22.0 C (measured)
Attributes:
DbLogInclude state,energy,power,temperature,present
IODev HS_EG_WZ_FritzBox
alias FRITZ!DECT 210
devStateIcon an:general_an@orange aus:general_aus@lime anschaltend:general_an@brown ausschaltend:general_aus@green umschaltend:control_home@olive
event-min-interval power:120
eventMap on:an off:aus toggle:um set_on:anschaltend set_off:ausschaltend set_toggle:umschaltend
group Leistungsmesser
icon dash_button@LightGrey
room Technik
webCmd an:aus
meine beiden 210er sind zu 100% identisch mit den anderen 200er
Internals:
DEF fb1:11657_0134332 powerMeter,tempSensor,switch
IODev fb1
LASTInputDev fb1
MSGCNT 15737
NAME Pumpe
NR 648
STATE on
TYPE FBDECT
fb1_MSGCNT 15737
fb1_TIME 2018-12-11 21:35:06
id 11657_0134332
props powerMeter,tempSensor,switch
READINGS:
2018-12-11 21:35:06 AIN 11657 0134332
2018-12-11 21:35:06 FBNAME Pumpe
2018-12-11 21:35:06 FBPROP powerMeter,tempSensor,switch
2018-12-11 21:35:06 FBTYPE FRITZ!DECT 210
2018-12-11 21:35:06 ID 25
2018-12-11 21:35:06 devicelock no
2018-12-11 21:35:06 energy 2213 Wh
2018-12-11 21:32:25 energy_day 0.09
2018-12-11 00:05:00 energy_midnight 2121
2018-12-11 21:35:06 fwversion 03.87
2018-12-11 21:35:06 locked no
2018-12-11 21:35:06 mode auto
2018-12-11 21:35:06 power 10.44 W
2018-12-11 21:35:06 present yes
2018-12-11 21:35:06 state on
2018-12-11 21:35:06 tempadjust 0.0 C
2018-12-11 21:35:06 temperature 6.0
Deinen 200er "fehlen" also auch Spannung und Stromstärke?
Zitat von: Wzut am 11 Dezember 2018, 21:37:56meine beiden 210er sind zu 100% identisch mit den anderen 200er
Denn in deinem Listing sind sie nicht drin...
Lt.
commandref.html (https://fhem.de/commandref.html#FBDECT (https://fhem.de/commandref.html#FBDECT)) soll es sogar Events geben:
Generated events:
on
off
[...]
current: $v A
voltage: $v V
[...]
Zwar steht dort nicht, welche konkreten Geräte sie erzeugen, aber ein Leistungsmesser wäre dafür schon wahrscheinlich... ;)
Bekommst du die Events? Beim 200er? Oder gar beim 210er?
Ich hab 2x 200 und 2x 210 alle zeigen das Reading ....
Grüßle
Pascal
@GaiusMarius, bitte verschiebe den Thread runter ins FritzBox Forum damit Rudi sich das mal ansieht.
raiderxxl nutzt vermutlich noch FBAHA und wir haben FBAHAHTTP am Start.
Gnabend,
Ne ich hab meine Fritzbox als FBAHAHTTP device angelegt...
Grüßle
Pascal
"Also ich habe nichts gemacht!" sagte der kleine Marius... ;D
Und meinte damit, dass er - also ich - tatsächlich FBAHAHTTP am Start und den Rest dem autocreate überlassen hat.
Mein FHEM hat die Revision 17864, 00_FBAHAHTTP.pm ist 17700 2018-11-07 11:35:48Z und 10_FBDECT.pm ist 16798 2018-05-29 19:43:05Z - falls das irgendwie wichtig ist.
Hi,
Hast du mal auf der FB nachgeschaut ob die Dinger ein Update anstehen haben?
Denn ich meine mich zu erinnern das die das erst durch ein Update konnten..
Grüße
Pascal
Hallo raiderxxl,
wo sehe ich denn, dass ein Update vorhanden wäre? AVM schreibt, dass alle 48 Stunden automatisch nach einem Update gesucht wird. Und mit der Firmwareversion 04.09 bin 'ich' vielleicht sogar zu neu!?
Selbst nachgeschobene Antwort: In Heimnetz/Mesh. Toll!. Ich mag die Jungs und Mädels von AVM immer mehr!
Hi,
04.09 hab ich auch ... komisch...
dann kann ich Dir da leider nicht weiterhelfen...
Ich hab auch nur die FB angelegt alles andere wurde per autocreate angelegt...
habt ihr auch alle die selbe fritzbox mit der selben fw?
7590 aktuellste Firmware...
7590, neuste Firmware (also 07.01) - also alles gleich.
Kann man beim FBAHAHTTP etwas falsch/anders machen?list
Internals:
CFGFN
Clients :FBDECT:
DEF https://192.168.1.1:443
NAME HS_EG_WZ_FritzBox
NR 83705
STATE connected
TYPE FBAHAHTTP
CmdStack:
MatchList:
1:FBDECT .*
READINGS:
Attributes:
alias FRITZ!Box@Erdgeschoss
eventMap refreshstate:aktualisieren connected:verbunden
fbTimeout 10
fritzbox-user fhem
group Ein-/Ausgabe
icon rc_WEB@WhiteSmoke
polltime 59
room Server,Technik
webCmd aktualisieren
Eigentlich nicht...
Internals:
Clients :FBDECT:
DEF 192.168.178.1
NAME Fritzbox_FBAHA
NR 119
STATE connected
TYPE FBAHAHTTP
CmdStack:
MatchList:
1:FBDECT .*
Attributes:
DbLogExclude .*
alias FBAHA
devStateIcon connected:10px-kreis-gruen
fritzbox-user fhem
icon it_router
room OmiZimmer
sortby 01
vielleicht https?
Zitat von: GaiusMarius am 16 Dezember 2018, 10:36:32
7590, neuste Firmware (also 07.01) - also alles gleich.
Ich habe eine 7490 und bis heute Abend die FW 6. irgendetwas , meine Dosen hatten alle 03.87 (neuere Version wurde nicht angeboten)
Nach dem Update auf FW 07.01 wird für die 200er und 210er eine neue Firmware angeboten 04.09
Bei FHEM habe ich diverse alte Versionen + Module am Start, aber nach dem FB Update auf 7.01 wird nun überall das neue Reading voltage angezeigt,
d.h. die FHEM Module bzw. ihre Versionen und die FW der Dosen ist offensichtlich egal.
Zitat von: frank am 16 Dezember 2018, 14:31:08
vielleicht https?
Ich habe den FRITZ!DECT 210 deletet und
FBAHAHTTP auf
http (ohne
s) umgestellt. Nach dem Neustart von
FHEM hat
autocreate den 210 'wiedergefunden'. Weiterhin ohne Stromstärke und Spannung.
Internals:
CFGFN
DEF HS_EG_WZ_FritzBox:11657_0221429 powerMeter,tempSensor,switch
HS_EG_WZ_FritzBox_MSGCNT 33
HS_EG_WZ_FritzBox_TIME 2018-12-23 11:31:11
IODev HS_EG_WZ_FritzBox
LASTInputDev HS_EG_WZ_FritzBox
MSGCNT 33
NAME FBDECT_HS_EG_WZ_FritzBox_11657_0221429
NR 10094
STATE on
TYPE FBDECT
id 11657_0221429
props powerMeter,tempSensor,switch
READINGS:
2018-12-23 11:31:11 AIN 11657 0221429
2018-12-23 11:31:11 FBNAME FRITZ!DECT 210 #1
2018-12-23 11:31:11 FBPROP powerMeter,tempSensor,switch
2018-12-23 11:31:11 FBTYPE FRITZ!DECT 210
2018-12-23 11:31:11 ID 16
2018-12-23 11:31:11 devicelock no
2018-12-23 11:31:11 energy 45 Wh
2018-12-23 11:31:11 fwversion 04.09
2018-12-23 11:31:11 locked no
2018-12-23 11:31:11 mode manuell
2018-12-23 11:31:11 power 0.75 W
2018-12-23 11:31:11 present yes
2018-12-23 11:31:11 state on
2018-12-23 11:31:11 tempadjust 0.0 C
2018-12-23 11:31:11 temperature 24.5 C (measured)
Attributes:
IODev HS_EG_WZ_FritzBox
event-min-interval power:120
room FBDECT
Zitat von: Wzut am 16 Dezember 2018, 19:27:55
ihre Versionen und die FW der Dosen ist offensichtlich egal.
Tauschen wir? 8)
Inzwischen ist das Reading voltage 228.369 V 'erschienen'.
Ich weiß weder wodurch, noch wann genau.
Wenn ich lange genug warte, bekomme ich bestimmt auch noch die Stromstärke! :P
Laut AVM-Schnittstellendefinition https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/AHA-HTTP-Interface.pdf (https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/AHA-HTTP-Interface.pdf) wird die Stromstärke gar nicht ausgegeben, sondern nur:
Zitat
Energie Messgerät
<powermeter>
<power>Wert in 0,001 W (aktuelle Leistung, wird etwa alle 2 Minuten aktualisiert)
<energy>Wert in 1.0 Wh (absoluter Verbrauch seit Inbetriebnahme)
<voltage>Wert in 0,001 V (aktuelle Spannung, wird etwa alle 2 Minuten aktualisiert)
Die Lösung ist also:
- Gegebenenfalls laaange warten; die Spannung kommt irgendwann.
- Die Stromstärke kann gar nicht kommen, denn sie liegt an der Schnittstelle nicht an.
Letzteres ist eigentlich schon von Anfang an sichtbar gewesen, denn
Zitat von: raiderxxl am 12 Dezember 2018, 16:45:35Ich hab 2x 200 und 2x 210 alle zeigen das Reading ....
hatte ebenfalls keine Stromstärke...
Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben!