Stacktrace: Use of uninitialized value $minInt in numeric lt (<) at fhem.pl line

Begonnen von blueberry63, 11 November 2019, 12:16:53

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

blueberry63

Hallo,

ich habe seit einiger Zeit massiv(!) folgende Zeilen im LOG:


PERL WARNING: Use of uninitialized value $minInt in numeric lt (<) at fhem.pl line 4842.


Über Stacktrace findet man folgendes:


2019.11.11 12:08:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $minInt in numeric lt (<) at fhem.pl line 4842.
2019.11.11 12:08:24 1: stacktrace:
2019.11.11 12:08:24 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4842)
2019.11.11 12:08:24 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4722)
2019.11.11 12:08:24 1:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm (173)
2019.11.11 12:08:24 1:     main::MQTT2_DEVICE_Parse            called by fhem.pl (3950)
2019.11.11 12:08:24 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_MQTT2_SERVER.pm (458)
2019.11.11 12:08:24 1:     main::MQTT2_SERVER_doPublish        called by ./FHEM/00_MQTT2_SERVER.pm (345)
2019.11.11 12:08:24 1:     main::MQTT2_SERVER_Read             called by fhem.pl (3754)
2019.11.11 12:08:24 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (754)


BTW: Könnte es mit der Änderung an MQTT2 wegen des go-echargers zu tun haben?

https://forum.fhem.de/index.php/topic,104956.0.html

Gruß
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower

rudolfkoenig

ZitatPERL WARNING: Use of uninitialized value $minInt in numeric lt (<) at fhem.pl line 4842.
minInterval ist in einem der event-min-interval Attributen leer

ZitatBTW: Könnte es mit der Änderung an MQTT2 wegen des go-echargers zu tun haben?
Sehr unwahrscheinlich / nein.

blueberry63

ZitatminInterval ist in einem der event-min-interval Attributen leer

Der Hinweis hat geholfen. Es hing bei mir doch mit dem go-echarger zusammen, denn ich hatte dort "minIntervall" aus Versehen erstellt und dann auch noch Unsinn eingetragen  :-[

MEA CULPA.

Danke und Gruß
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower