[Löthilfe] - Kommunikationsplatine für die Wärmepumpe

Begonnen von der-Lolo, 19 Oktober 2019, 13:30:02

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

der-Lolo

Hallo Comunity,
in diesem Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,80916.msg879068.html#msg879068 hat der User Raspi eine Schaltung vorgestellt die es ermöglicht Signale zwischen der Panasonic Wärempumpe und deren Kabelfernbedienung aufzufangen und zu manipulieren.
Da ich beim Thema Löten eher zwei linke Hände habe würde ich mich freuen wenn sich auf diesem weg jemand findet der mir weiterhillft das Thema Heizung in meine FHEM Installation zu integrieren...

Es geht um das angehängte Schaltbild....

Wenn Du in der Lage bist die Bauteile zu Identifizieren, zu besorgen und miteinander zu verlöten melde Dich bitte hier...

Danke!



der-Lolo

Och mäno... Ist wirklich niemand in der Lage zu helfen..?

Pfriemler

Das ist ja nicht nur eine Löthilfe. Die Bauteile kann jeder halbwegs erfahrende Elektronikbastler zweifelsfrei identifizieren, alles Standardzeugs - drei CMOS-Digitalschaltkreise, drei Optokoppler, ein paar Transistoren und Widerstände. Der Akt ist eher das zu platzieren und zu verdrahten. Ich würde für den Eigenbedarf die Bauteile auf eine Lochraster packen, nach einer kurzen Skizze wegen der Leitungsführung. Software nutze ich dafür nicht - das Ergebnis sieht dann meist noch fragwürdig aus und beinhaltet Fehler. Sowas kommt mir nicht aus dem Haus... Sorry.

Vielleicht in anderen Foren mal versuchen?


"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

der-Lolo

Ok Pfriemler Danke das Du Dir das angeschaut hast - ein Lochraster wäre auch das was ich mir vorgestellt habe, da sich die Verbindung im Keller befindet wäre auch eine "große" Abzweigdose zum unterbringen der Bauteile kein Problem...

Für mich wäre es einfach ein wichtiger Baustein im Steuerungskonzept der Wämrpumpe - die Hysterese der WP ist nämlich für unser Haus in der Übergangszeit mit 3° leider etwas zu groß.
Das was ich zur Zeit zum steuern einsetze ist leider cloud basiert und bietet nur zwei SetPoints zum verschieben der Heizkurve...
Hier wäre nun endlich ein guter Ansatz, die 400€ Modbus Platine ist mir nämlich ein bisschen zu teuer...

ichbindas

Lade dir doch mal ein Platinen Programm runter (ich würde es mit Target machen. Die 400 Pin Version sollte reichen)

Und dann zeichnest mal den Schaltplan ab. Ich kann dir beim routen ein wenig helfen (Target nicht Eagle) und dann können wir schauen. Vllt hab ich noch die Connection eine Platine ätzen zu lassen (einfache Kuperplatine nix grünes).

Hab die 4066 sogar im Keller liegen [emoji23]

PeMue

Hallo,

der Original Threadersteller hat doch einen Eagle Schaltplan hinterlegt, die erste Platzierung ist angehängt.

Gruß PeMue
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

der-Lolo

Oweia - jetzt Blick ich fast gar nicht mehr durch...

Wie würde das jetzt weiter gehen? Muß man da wirklich eine Platine ätzen lassen?
Ich kann mir gut vorstellen das es noch mehr interessierte User dieses Wärmepumpen Typs gibt, im HaustechnikDialog tummeln sich sicher die meisten. Ob ich dort mal frage wer noch alles eine Platine haben möchte..?

ichbindas

Lass halt die Platine wo ätzen... wenns 20€ kostet isses halt so... [emoji2373]

stgeran

#8
Ich könnte Dir das Layout wie angehängt anbieten. Wenn Interesse besteht, näheres über PN
Gruß Gerhard
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat 
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2

PeMue

Zitat von: stgeran am 25 Oktober 2019, 12:38:27
Ich könnte Dir das Layout wie angehängt anbieten.
Ups, ich habe gestern im Flieger die Leiterplatte in SMD angefangen (Platzierung ist erledigt). Wenn Du schon ein Layout hast, dann bin ich raus - für Doppelarbeit habe ich keine Zeit  ;).

Gruß Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

ichbindas

PeMue du bist cool. Das gefällt mir...

...eben im Flieger kurz ein Layout erstellt...

Genial!!

ichbindas

PeMue du bist cool. Das gefällt mir...

...eben im Flieger kurz ein Layout erstellt...

Genial!!

der-Lolo

Ojeh, zuerst meldet sich niemand, dann auf einmal mehrere...
Was machen wir denn jetzt daraus? Ich wünsche mir immer noch eine fertig bestückte Platine.

ichbindas

Hast nen lötkolben? Das sind alles standard bauteile... aus welchem Raum bist? Kannst sicher in der Nähe unterstützung bekommen... wenn aus dem Raum HN LB S bist könnt ich dir helfen. Schau mal in der Löthilfe

der-Lolo

Was löten angeht hab ich wirklich zwei linke Hände..!

PeMue

#15
Zitat von: der-Lolo am 27 Oktober 2019, 11:59:08
Ich wünsche mir immer noch eine fertig bestückte Platine.
Wie Pfriemler schon geschrieben hat, ist das nicht nur eine (bestehende) Platine zusammenlöten. Auf Lochraster ist das sicherlich möglich, aber die Platzierung und Verdrahtung bzw. am Schluss die fehlende Möglichkeit der Verdrahtung ist für jeden, der Dir die Platine lötet der Horror.
Wenn Du ca. 16 € in (unbestückte) Leiterplatten investierst (ok, da sind dann 9 Platinen übrig) wird sich vermutlich jemand finden, der Dir die Leiterplatten bestückt. Ggf. musst Du halt die Bauteile bestellen und dem freundlichen Kollegen beistellen.
Im Prinzip gilt (wie immer): entweder Zeit oder Geld investieren.

Gruß Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

der-Lolo

Ok, dann eben anders - was würden denn die 10 fertig bestückten Platinen kosten..?
Ich könnte versuchen diese an andere Interessierte zu verkaufen die den gleichen Wärmepumpen Typ einsetzen.

stgeran

Dann soll der Threadersteller entscheiden : SMD oder "normal". Ich kann nur normal. Und wie geschrieben: wir müssen das Rad nicht zwei mal erfinden. Wenn er eine fertige Platine haben will ist das eine andere Sache als "nur" eine Platine fertigen zu lassen und dann selbst die Teile besorgen und zu löten. Wie soll es weitergehen?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat 
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2

PeMue

Zitat von: der-Lolo am 27 Oktober 2019, 16:30:59
Ok, dann eben anders - was würden denn die 10 fertig bestückten Platinen kosten..?
Die Frage ist eher, ob sich jemand bereit findet, für lau 10 Platinen zu bestücken - ich jedenfalls habe andere Projekte, die dringlicher sind  ::)

Gruß Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

der-Lolo

Von für lau hat ja niemand gesprochen...
Wie gesagt - ich sehe auch die möglichkeit die Dinger zu verkaufen, viele die diese Wärmepumpe einsetzen haben die gleichen Probleme wie ich. Ich wollte aber eben gerne eine fertige Installation und FHEM Integration in dem anderem Forum vorstellen.
Ich hab zwar nun schon ein paar Tage nichts gehört - aber ich glaube Gerhard ist dran an der sache, wobei seine Lösung wohl doch eher ein Einzelstück sein wird.

stgeran

Ich denke meine Rohplatinen sind zu teuer. Ich kann Gerberdaten zur Verfügung stellen. Wenn jemand einen guten Hersteller hat, bitte ich um Nachricht. Für die Besorgung der Bauteile ergibt sich die Frage der Stückzahl. Einzelne Widerstände zu kaufen ist auch nicht effizient. Meine Platine wäre nicht SMD bestückt.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat 
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2

PeMue

Hallo,

ich kann anbieten, bei meiner nächsten Platinenbestellung ein Variante (DIL oder SMD, meine Präferenz ist SMD, da die Bauteile preiswerter sind) mitzubestellen. Kosten: 5 $ + ca. 17 $ Versand (würde ich dann halbieren).
Zitat von: stgeran am 30 Oktober 2019, 19:35:29
Einzelne Widerstände zu kaufen ist auch nicht effizient.
Da ich SMD Widerstände da habe, bräuchte ich nur die ICs, daher meine Präferenz für SMD. Wenn Voelkner die Bauteile hat, würde ich diese mitbestellen und eine Platine bestücken und die restlichen zur Verfügung zu stellen. Ggf. findet sich jemand, der die restlichen bestückt ...

Gruß Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

stgeran

An den TE: Peter's Variante finde ich sinnvoller. Ich bin dann raus schon alleine wegen der Platinenkosten.
Gerhard
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat 
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2

der-Lolo

Ok, schade das Du aussteigst Gerhard - Gut das Peter noch am Start ist...
Gerhard ist noch aufgefallen das unklar ist wo der RTS Anschluss herkommt.
Der USB Adapter UM2102 war nicht mehr zu bekommen weswegen ich auf den UM2102N ausgewichen bin.

@Peter - könntest Du noch den passenden USB Anschluss auf die Platine integrieren - sodass wirklich nur noch der Klemmenblock für die Kabel der Kabelfernbedienung als Anschlusspunkte bleiben..?



PeMue

Zitat von: der-Lolo am 03 November 2019, 22:16:09
Der USB Adapter UM2102 war nicht mehr zu bekommen weswegen ich auf den UM2102N ausgewichen bin.
Ist das dieser da: https://de.elv.com/elv-usb-modul-um2102n-komplettbausatz-150952? Hast Du mir eine Steckerbelegung?

Gruß Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

stgeran

Nein, so wie ich von ihm weis hat er die: https://www.amazon.de/gp/product/B07N2YLH26/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 bestellt. Dein Vorschlag hat ja auch RTS. Bei dem von ihm fehlt das.
Gruß Gerhard
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat 
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2

der-Lolo

Hallo Peter,
leider habe ich keine weiteren Informationen als die hier aus dem Forum - ich habe gestern schon versucht den User raspi zu kontaktieren...

https://forum.fhem.de/index.php/topic,80916.msg879068.html#msg879068

Ich hoffe er meldet sich bald und kann fragen beantworten...

Die USB Adapter die ich bestellt habe können durchaus auch falsch sein, da diese keine RTS Klemme haben...

PeMue

Hallo Lolo,

ich brauche für die Schaltung keine Informationen mehr, aber für den USB2seriell Adapter, den Du verwenden willst. Dieser braucht zwingend RTS auf die Pins herausgeführt.
Für meine nanoLGWs verwende ich diese von Aliexpress. Leider ist der RTS Pin seitlich, so dass man den Adapter nicht per Stiftleiste festlöten kann. Oder ist es besser, die Kontaktierung zwischen USB2seriell Adapter und der Platine per Kabel zu machen? In diesem Fall ist die Position der Anschlüsse egal ...

Gruß Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

der-Lolo

Der eigentliche Schaltungsentwickler "raspi" hat wohl einen UM2102 Adapter benutzt, diesen scheint es jedoch nicht mehr zu geben - die frage ob das ganze auch mit dem UM2102N funktioniert ist noch offen.
Die besonderheit ist wohl das man die Übertragungsrate auf 960 baud stellen muss -

Eine integrierte Lösung würde mir gut gefallen, ist für mich aber auch nicht zwingend notwendig. Ich hab platz, der Raspi der die kommunikation übernehmen soll wird eh in der nähe der KFB montiert.
Hauptsache ist es funktioniert - ich werde nochmal versuchen den User raspi zu erreichen und Ihn auf diesen Thread hier aufmerksam machen - hoffen wir mal das er die fragen beantworten kann.


raspi

hab noch was vergessen,
die Übertragungsrate muß zwingend auf 960 Baud gestellt werden, sonst funktioniert es nicht.
Der RTS Pin ist dafür da, das Datenpaket (wenn man schreibend zugreifen will) in die Kommunikation zwischen KFB und WP einzuschleusen.

der-Lolo

Hallo Peter,
reichen diese Informationen? Kommen wir so weiter bei dem Thema?

PeMue

#32
Hallo Lolo,

Zitat von: der-Lolo am 06 November 2019, 18:18:18
Kommen wir so weiter bei dem Thema?
ich schon, bei Dir bin ich mir nicht so ganz sicher  ;D ;D ;D.
Aber Spaß beiseite, ich habe versucht, einen 1:1 Stecker an die Platine zu machen, das funktioniert aber nicht, weil der RTS Pin bei allen auf USB2seriell Wandlern auf der Seite ist. Daher habe ich die ursprünglichen Lötpins gelassen. Aktuelle Platine siehe Bilder (28x55 mm, SMD).
Du müsstest halt noch Kabel an den USB2seriell Wandler löten bzw. die Wärmepumpe mit Kabeln verbinden. Ich schau mal, ob Voelkner die Bauteile da hat. Leiterplatte dauert aber eine Weile, da ich nicht DHL Versand für >28-30 € nehme, sondern das preiswerteste (i.d.R. 10-15 €).

Gruß Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

der-Lolo

Das schaut doch schon sehr gut aus - SUPER!
Wie geht es weiter? meldest Du Dich wenn die Platinen da sind, oder Du wenn Du die Bestellung auslöst?
Schick mir doch via E-Mail oder PN Deine Bankverbindung wenn Du überschauen kannst wo die Kosten liegen...
Könntest Du bitte auch die passenden USB Seriell Dinger mitbestellen wenn Du irgendwo die ICs bestellst..?


PeMue

#34
Hallo,

leider hat Voelkner nur eines der beiden Bauteile, aber wenn ich das richtig gesehen habe, kann ich bei Reichelt versandkostenfrei über Paydirekt bestellen - mal schauen.

Zitat von: der-Lolo am 07 November 2019, 17:47:08
Wie geht es weiter? meldest Du Dich wenn die Platinen da sind, oder Du wenn Du die Bestellung auslöst?
Ich brauche noch ein paar Tage für meine eigene Platine, aber bevor ich bestelle, schreibe ich Dich per PM an.

Zitat von: der-Lolo am 07 November 2019, 17:47:08
Schick mir doch via E-Mail oder PN Deine Bankverbindung wenn Du überschauen kannst wo die Kosten liegen ...
Mache ich, Kostenvoranschlag kommt per PM  ;).

Zitat von: der-Lolo am 07 November 2019, 17:47:08
Könntest Du bitte auch die passenden USB Seriell Dinger mitbestellen wenn Du irgendwo die ICs bestellst ...?
Die gibt es leider nicht bei Reichelt, aber ich bestelle einen bei Aliexpress. Das dauert halt so ca. 4 Wochen, ist aber relativ preiswert.

@raspi:
Zitat von: raspi am 04 November 2019, 20:18:40
... die Übertragungsrate muß zwingend auf 960 Baud gestellt werden, sonst funktioniert es nicht.
Wie stellst Du das ein? Alle Windoof Programme haben nur 300, 600 oder 1200 baud? Oder geht das "stufenlos"  :o?

Gruß Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

der-Lolo

Raspi der eigentliche entwickler hat wohl mit einem Linux Tool einfluss auf die Schnittstelle genommen -
er beschreibt das im Urspünglichem Thread. Ich hoffe das funktioniert, hier kann es probleme geben, wenn ich alles richtig verstanden habe geht es darum das der USB Adapter Chip das unterstützt.

Ein bisschen Daumen drücken bleibt dabei....

PeMue

#36
Hallo zusammen,

kurze Frage an den Entwickler: Ich bekomme nur folgende Widerstandswerte:
290 -> nur 270 Ohm
475 -> nur 470 Ohm
5.9k  -> nur 5.6 kOhm
25k -> nur 24.9 kOhm

Meines Erachtens ist die Änderung unkritisch, hätte aber gerne noch eine Einschätzung des Entwicklers der Leiterplatte gehabt. Ansonsten muss ich selber mal rechnen, was ich aber eigentlich nicht wirklich will (Zeitaufwand  ;)).

Kurzer Status: 10 Platinen sind immer noch irgendwo im Flugzeug (oder bei der Airline), Bauteile sind da (Mouser) bzw. unterwegs (Reichelt).

Danke + Gruß

Peter

Edit 2020/01/03: Platinen sind mittlerweile in D
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

Pfriemler

Rechnen?
290: belasten den USB-TTL-Wandler. Vermutlich reichen hier sogar 330.
475: 470 liegt innerhalb jeder Toleranz...
5.9k: Wo? Habe ich den falschen Schaltplan?
25k: 24.9 ... willste uns veräppeln?  ;D
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** Wheezy@Raspi(3), HMWLAN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."

PeMue

#38
Zitat von: Pfriemler am 30 Dezember 2019, 19:23:53
Rechnen?
5.9k: Wo? Habe ich den falschen Schaltplan?
Sorry, war für den ESP8266 RGBWW Controller, damit stellt man die Ausgangsspannung ein (kann ich aber selber rechnen)  ::)

Gruß Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

PeMue

Hallo,

so in etwa kann die Kommunikationsplatine aussehen. Der Rest der Fragen kommt per PM (Bilder anhängen geht leider da nicht).

Gruß Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

PeMue

Hallo zusammen,

nachdem alle Proben und Konzerte in der nächsten Zeit abgesagt wurde, hatte ich doch ein bisschen Zeit  ;).
Ready to use (siehe Bild), zum Anschluss der Fernbedienung habe ich noch das Platinenlayout drangehängt, da die Klemmleiste die Beschriftung verdeckt. Bin mal gespannt, ob das Ganze funktioniert, kann leider nicht  mehr testen ...

Gruß Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

der-Lolo

Sehr schön was Du da gebaut hast, ich freu mich schon darauf es bald in Händen halten zu können.
Wie es scheint gibt es sicher bald Zeit zum ausprobieren ;)

PeMue

Hallo zusammen,

Zitat von: der-Lolo am 15 März 2020, 20:57:16
Sehr schön was Du da gebaut hast, ich freu mich schon darauf es bald in Händen halten zu können.
Wie es scheint gibt es sicher bald Zeit zum ausprobieren ;)
jupp, jetzt bis Du am Zug  ;D.

Ich habe die Dokumentation hier zusammengetragen. Wenn ihr Änderungswünsche habt, dann gerne hier posten. Mich würde auch interessieren, ob und wie das Ganze funktioniert bzw. wenn es irgendwo eine Anleitung dafür gibt, verlinke ich die gerne.

Danke + Gruß

Peter
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

raspi

Hallo,
hier kommt ja ganz schön Schwung rein.
Die Platine ist ja erstklassig  ;D ,drei Daumen hoch, da sehe ich mit meiner Lochrasterplatine ganz schön alt aus.Viel Erfolg bei der Erprobung !!!

der-Lolo

Ich melde Erfolg! Seit gestern kann meine FHEM Installation die kommunikation zwischen Ausseneinheit und Kabelfernbedienung mitlesen und beeinflussen... Tausend Dank für die unterstützung - endlich Cloud-Free die Wärmepumpe steuern ;)

reinni123

Funktioniert diese Platine auch mit der H-Generation (WH-MDC05H3E5)?

der-Lolo

Nein, das wird leider nicht funktionieren, die H kommuniziert anders mit dem Bedienteil.