#90
Öh, keine Ahnung. Die Nachricht kommt von der Steuerung der Belüftungsanlage - Also nicht dem Bedienfeld, sondern dem Lüfter selbst.
Der stellt sich, nachdem du sie im FHEM auf 4 gesetzt hast selbstständig auf 6.
Warum die das macht weiß ich auch nicht.

Edit: mach mal bitte ein Get auf die Readings FanSpeedMin und FanSpeedMax.

choetzu

Danke, du hast mich auch den richtigen Weg gebracht. Die Grundlüftung wurde im Sommer auf 6 gestellt. Somit kann man gar nicht auf 4 resp 5 oder so stellen. ... Es hat also nix mit deinem Modul zu tun, sondern mit der Einstellung durch mich. Sorry die Umstände. Jetzt klappt es bestens.

Lg c
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic

Skjall

Haha, dachte ich mir doch. 8)
Kein Problem. Ich werde wohl mal ne Abfrage einbauen, die die Werte vorher erfasst und ne Fehlermeldung raushaut, wenn der FanSpeed nicht in der Range ist.

john_boy

Servus skjall,

erstmal herzlichen Dank für dein Modul, ich bin bisher leider nur als passiver Leser aufgefallen, werde in Zukunft jedoch hoffentlich etwas aktiver werden :-)

Eine kleine Bitte von mir, da ich dein Modul total super finde und es deutlich umfangreicher ist, könntest du u.U. die Funktion, dass man den Wärmetauscher schalten kann integrieren?

Bei exciter's Modul funktioniert das, jedoch ist sein Modul deutlich geringer vom Funktionsumfang.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,52185.msg492961.html#msg492961

Danke Dir schon einmal im Voraus!

Grüßle john_boy

Skjall

Hi john_boy,

mir ist nicht ganz klar, wie der Wärmetauscher geschaltet werden soll.
Ich hab mal in dem anderen Code nach der Funktion gesucht aber nicht gefunden.
Grundsätzlich bildet mein Modul die Steuereinheit vollständig ab. Wenn du also die Funktion meinst, die bei der Bedieneinheit "WRG Bypass" heißt, wäre das in meinem Modul die "HeatRecoveryCellBypassSetpointTemperature". (s. https://wiki.fhem.de/wiki/Vallox)

Ansonsten bitte ne kurze Erklärung, dann baue ich es gerne ein.

VG Jan


john_boy

#95
Hey Jan,

Danke für deine schnelle Antwort. Die "HeatRecoveryCellBypassSetpointTemperature" ist denke ich nur ein Teil der Funktion, da diese nur aktiv ist im Sommer-Betrieb. Diesbezüglich habe ich mich vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt, statt Wärmetauscher hätte ich korrekterweise mich auf die Umschaltung zwischen Sommer und Winterbetrieb beziehen müssen.

Die Betriebsanleitung von Vallox sagt dazu: "Das Gerät hat eine Sommer-/Winterfunktion mit Motorantrieb. Wenn das Gerät im Sommerbetrieb ist und die Außenlufttemperatur über den Einstellwert angestiegen ist, wird der Wärmetauscher umgangen."

Bei exciter heißt diese Funktion im Modul "Tauscher", ich habe ein mal kurz in das Modul rein geschaut, allerdings ist mein Verständnis von Perl mehr als nur rudimentär  :o

Da die Funktion von Vallox leider m.E. komplett schwachsinnig ausgelegt ist, würde ich diese Logik gerne über Fhem aufheben bzw. umkehren. Da m.E. im Sommer auch bis zu einem gewissen Grad eine "Abkühlung" durch den Wärmetauscher stattfindet, allein aufgrund des Temperatur-Unterschiedes (sofern noch vorhanden) und es dem Wärmetauscher ziemlich egal sein dürfte, welche "Luft" wärmer oder kälter ist. Kühlt es nachts jedoch massiv ab, soll der Wärmetauscher natürlich umgangen werden und soviel "kalte Luft" wie möglich rein schaufeln. Aber genau, dass macht diese Funktion leider nicht ....

Meine Anlage ist im Übrigen eine Valloplus 270 SE.

Am Rande noch eine andere Frage, mir war es bisher leider nicht möglich die Anlage abzuschalten, da dort immer die Aufforderung "Read Select First" kam. Ein "get Lueftung reading Select" zeigte bei mir jedoch leider keine Veränderung. (Ist jedoch nicht Kriegsentscheidend, da ich die Funktion AN/AUS über einen Shelly1 realisieren werde, aber vielleicht ist es ja sachdienlich. ;))

Wenn ich dich in irgendeiner Weise unterstützen kann, z.B. Logs o.ä. sag bitte Bescheid. Ich finde es super wieviel Arbeit und Herzblut Du in dieses Modul gesteckt hast!

Lg
Maddin

Skjall

#96
Hallo john_boy,

die Bypass-Entscheidung von Vallox ist eigentlich sehr gut. Und zwar ist es eben keine stumpfe "Sommer- oder Winterfunktion". Der Bypass geht nur auf wenn die einströmende Luft außen kälter ist als die ausströmende Luft Innen und die ausströmende Luft Innen die "HeatRecoveryCellBypassSetpointTemperature" überschreitet. Sprich: Wenn es drinnen wärmer als gewünscht ist und die einströmende Luft die Wohnung kühlen würde geht die Klappe auf und der Wärmetauscher wird umgangen. Das ist z.B. oft Nachts der Fall. Wenn es dann Mittags heiß ist, ist der Wärmetauscher wieder in Funktion und transportiert die Wärme der einströmenden Außenluft in die ausströmende Außenluft und behält so "die Kühle" drin. (Physikalisch falsch ausgedrückt  ;))

Ich hatte ne andere Version von dem Modul. Deswegen hatte ich es nicht gefunden. Dort wird das Bit 8 (also das 1. von Links) des "Select" auf 1 gesetzt wenn du "Tauscher" auf 1 setzt.
Das Problem daran ist: Das 8. Bit ist ein Read-Only Reading: "ServiceReminderIndicator". Sprich: Das dürfte gar nichts machen.
-
Hmm, das ist seltsam. Also grundsätzlich ist das Power nur aus Gründen der Vollständigkeit drin. Denn du kannst die Anlage nicht wieder über den Bus einschalten. Aber funktionieren sollte es dennoch. Mach mal bitte ein "list MODULNAME" (Natürlich mit deinem Modulnamen) und poste es hier.

VG Jan

john_boy

#97
Servus Jan,

so wie du es beschreibst, klingt es sinnvoll. Dann habe ich entweder die Betriebsanleitung falsch verstanden, der "Schreiberling" wusste selbst nicht wovon er schreibt ::), oder wir reden von unterschiedlichen Anlagen-Typen.

Weil "Wenn die Außenlufttemperatur über den Einstellwert angestiegen ist, wird der Wärmetauscher umgangen." ist halt nunmal nicht das was Du und ich meinen  ;)

Das ist lustig, weil der ServiceReminderIndicator wird bei mir korrekt wiedergegeben von deinem Modul. Aber die Umschaltung zwischen Sommer/Winter funktioniert bei exciters Modul, obwohl das Bit ja angeblich "read-only" ist  ???

Interessanterweise wurde gestern beim Umschalten auf Sommerbetrieb auch das Reading "DamperMotorPosition" auf 0 gesetzt, aber seitdem hat es sich nicht mehr geändert, trotz mehrfachem Umschalten.

Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Lüftung irgendwie nicht die gleiche Sprache spricht, wie die für die Du das Modul geschrieben hast, oder ich stell mich blöd an  :-X

Lg
Maddin


Internals:
   BusVersion 2
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A700D40J-if00-port0@9600
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A700D40J-if00-port0@9600
   ErrorCount 2
   FD         25
   FUUID      5e644de6-f33f-b78e-7ec7-711ff1ff944be6c5
   MR_Flags6  00000000
   MR_Select  00001001
   NAME       Lueftung
   NR         128
   PARTIAL   
   STATE      opened
   TYPE       Vallox
   READINGS:
     2020-03-08 11:47:57   CO2AdjustState  0
     2020-03-08 11:47:49   CO2High         0
     2020-03-08 11:47:49   CO2Low          0
     2020-03-08 10:26:37   CO2SetPointUpper FF
     2020-03-08 02:54:24   DCFanInputAdjustment 100
     2020-03-08 02:54:27   DCFanOutputAdjustment 100
     2020-03-08 02:56:17   DamperMotorPosition 0
     2020-03-08 11:47:57   EfficiencyAverage 68.6868686868687
     2020-03-08 11:47:57   EfficiencyIn    81.8181818181818
     2020-03-08 11:47:57   EfficiencyOut   55.5555555555556
     2020-03-08 02:56:17   ExhaustFan      0
     2020-03-08 11:47:57   FanSpeed        1
     2020-03-08 11:47:57   FanSpeedPct     12
     2020-03-08 11:47:57   FaultIndicator  0
     2020-03-08 02:56:17   FaultSignalRelay 0
     2020-03-08 11:47:57   FilterGuardIndicator 0
     2020-03-08 02:56:17   FireplaceBooster 0
     2020-03-08 11:47:57   FireplaceBoosterStatus 0
     2020-03-08 11:47:57   FireplaceSwitchActivation 0
     2020-03-08 11:47:57   HeatingIndicator 0
     2020-03-08 11:47:57   HeatingState    1
     2020-03-08 11:47:57   PowerState      1
     2020-03-08 02:56:17   PreHeating      0
     2020-03-08 11:47:57   RHAdjustState   0
     2020-03-08 11:47:57   RemoteMonitoringControl 0
     2020-03-08 11:47:57   ServiceReminderIndicator 0
     2020-03-08 02:56:17   SupplyFan       0
     2020-03-08 11:47:35   TempExhaust     11
     2020-03-08 11:47:57   TempIncoming    16
     2020-03-08 11:47:50   TempInside      18
     2020-03-08 11:47:50   TempOutside     7
     2020-03-08 11:46:16   state           opened
Attributes:


Skjall

#98
Jaaa. das wurde aus dem Finnischen übersetzt. Das ist jetzt vielleicht nicht die hohe Doku-Kunst ;)
Ich habe das aber im letzten Sommer anhand meiner Diagramme nachvollzogen und es funktioniert genau wie ich es beschrieben habe.
-
Das mit dem Select hab ich behoben. Das war ein grober schnitzer meinerseits im Code. Ich prüfe ob MR_Select bekannt ist. Und wenn es das ist, gebe ich zurück, dass man es erst auslesen soll. Ist natürlich epochaler Blödsinn. Da fehlte ein "!". ;) - Patch kommt zeitnah.
-
Das ist das, was in exciter's Modul zum Thema Tauscher steht. Und das ganze noch mal umgedreht. Verstehe zwar nicht, warum das doppelt ist, aber seis drum.


    if ( $opt eq "Tauscher" && $value eq 0 ) {

        # readingsBeginUpdate($hash);
        my $wert = 'a3';
        my $data = sprintf( "%x", ( hex($statusflag) - hex(8) ) );
        my $size = length($data);
        if ( $size == 1 ) {
            $data = join( "", "0", "$data" );
        }
        sender( $hash, $wert, $data );

        #readingsBulkUpdate($hash,"Data",$data );  Zum debuggen
    }


Jetzt hab ich mich natürlich vorhin geirrt. Er setzt das 4 Bit, nicht das 8. Hatte das etwas zu schnell überflogen. Das ist das Reading "HeatingState". Das kannst du auch setzten. Ist also implementiert.
Das macht an der Anlage aber auch nicht die klappe auf sondern schaltet ein (optionales) Heizmodul an oder aus.

Zeigt deine bedieneinheit denn was an, wenn du das bei dem anderen Modul schaltest?

Skjall

Mir kam gerade ein doofer gedanke: Wenn die Bypass-Klappe auf ist (DamperMotorPosition 1) und du schaltest das Heizmodul an, wird die Vallox ja den Wärmetauscher anschalten um die warme luft nicht nach draußen zu blasen. Du kannst damit sozusagen den Bypass sperren, auch wenn es dafür vllt nicht gedacht war.

john_boy

#100
Hihi, ja da könntest Du durchaus Recht haben mit dem Finnischen  ;D

Auch das mit dem "HeatingState" ergibt durchaus Sinn, in der BA steht dazu "Wenn die Lampe der Nachheizungsanzeige nicht leuchtet, ist die Nachheizung nicht in Betrieb, d.h. das Lüftungsgerät ist im Sommerbetrieb."

Nachdem ich aber keine Nachheizung verbaut habe, hatte ich das bisher ignoriert und es gedanklich nur auf Sommer/Winter-Betrieb reduziert. Aber wenn ich das mit deinem Modul schalten will, scheitere ich auch wieder an "Select"  8) Bei exciter's Modul geht die Lampe an der Steuerung für die Nachheizung bzw. Sommer/Winter aus wenn das Bit auf 0 setze.

So habe ich es tatsächlich bisher gehandhabt, da ich dachte die Steuerung ist tatsächlich so doof, allerdings halt manuell. Aber in dem Fall denke ich dass es von den Programmierern tatsächlich auch so gedacht ist. Da eben dieser eine Knopf an der Fernsteuerung beide Funktionen bedient (Nachheizung und Freigabe der Bypass-Klappe), weil wie Du schon gesagt hast, würde es anders keinen Sinn ergeben, außer man möchte zur Klima-Erwärmung beitragen  ;D

Allerdings haben wir den ersten Winter im neuen Haus auch im "Sommer-Betrieb" gelüftet und haben uns gewundert warum andauernd kalte Luft aus der Lüftung kommt, weil unser "Pfuscher" so kompetent war und uns diese Funktion nicht erklären konnte/wollte.  :o

Danke Dir auf jeden Fall vielmals für deine kompetente Hilfe! Ich warte sehnsüchtig auf deinen Patch  ;)

Lg
Maddin

PS: Aus reiner Neugier: Welche Anlage läuft denn bei dir? Und auf welchen Wert hast du bei dir "HeatRecoveryCellBypassSetpointTemperature" gestellt?

Skjall

Ja, dann passt das. ;)
Das mit dem Select ist morgen behoben. Habe gerade die gefixte Datei hochgeladen. Du kannst dann morgen das Update auslösen.

Das mit Winter ist mir auch passiert. Das lag daran, dass ich das mit der HeatRecoveryCellBypassSetpointTemperature nicht verstanden hatte. Ich hatte das ding runter gedreht aber viel hilft nicht viel. ;)
Seit dem steht die bei mir eigentlich dauerhaft auf 18 und das funktioniert sehr gut mit der Automatik

Ich hab ne 90SE für ne 110m² Wohnung.

john_boy

Perfekt, danke Dir Jan!

Ich werde es morgen gleich testen!

Lg
Maddin

john_boy

Vielen lieben Dank Jan, jetzt funktioniert es traumhaft! Und ich kann auch den "Wärmetauscher" schalten  :P
Vielen vielen Dank für deine Zeit und Unterstützung!

Jetzt muss ich nur noch auf meinen Enthalpie-Wärmetauscher warten und ich bin rundum glücklich mit meiner Anlage!  ;D

Lg
Maddin

Andypandy7

Hallo Liebe Vallox Nutzer,
Ich nutze schon seit längerem das Vallox Modul.
Ich habe nun mal in FHEM auf VERBOSE 5 umgestellt, und gesehen, dass endlos viele Logeinträge von Vallox vorhanden sind. Unten einen Auszug davon welche alle Sekunde extrem oft kommen. Sind diese Normal oder hab ich irgendeinen Fehler in meiner Installtion? Als Information: Den Stellmotor des Bypasses hab ich ausgeklemmt und fahre diesen nun über das Stellmotor Modul aus FHEM. Auf der Platine der Lüftungsanlage hat dieser nicht mehr Funktioniert. Was mir recht war, dann jetzt kann ich bei Hitze den Bypass schließen.
Danke schon mal für Antworten.
Andy

2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 17 - SE 34 - RE 113 - D1 0 - D2 165 - CS 73 NE 11227100a501
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 17 - SE 34 - RE 113 - D1 0 - D2 165 - CS 73 NE 11227100a501
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 34 - SE 113 - RE 0 - D1 165 - D2 1 - CS 57 NE 227100a50122
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 34 - SE 113 - RE 0 - D1 165 - D2 1 - CS 57 NE 227100a50122
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 113 - SE 0 - RE 165 - D1 1 - D2 34 - CS 57 NE 7100a5012211
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 113 - SE 0 - RE 165 - D1 1 - D2 34 - CS 57 NE 7100a5012211
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 0 - SE 165 - RE 1 - D1 34 - D2 17 - CS 217 NE 00a501221100
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 0 - SE 165 - RE 1 - D1 34 - D2 17 - CS 217 NE 00a501221100
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 165 - SE 1 - RE 34 - D1 17 - D2 0 - CS 217 NE a501221100a3
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 165 - SE 1 - RE 34 - D1 17 - D2 0 - CS 217 NE a501221100a3
2020.09.10 17:09:38 5 : Vallox: Buffer: 01221100a3d7
2020.09.10 17:09:38 5 : Vallox: Incoming Status-Request: 01221100A3D7
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 34 - SE 17 - RE 0 - D1 163 - D2 215 - CS 173 NE 221100a3d701
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 34 - SE 17 - RE 0 - D1 163 - D2 215 - CS 173 NE 221100a3d701
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 17 - SE 0 - RE 163 - D1 215 - D2 1 - CS 140 NE 1100a3d70111
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 17 - SE 0 - RE 163 - D1 215 - D2 1 - CS 140 NE 1100a3d70111
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 0 - SE 163 - RE 215 - D1 1 - D2 17 - CS 140 NE 00a3d7011122
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 0 - SE 163 - RE 215 - D1 1 - D2 17 - CS 140 NE 00a3d7011122
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 163 - SE 215 - RE 1 - D1 17 - D2 34 - CS 174 NE a3d7011122a3
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 163 - SE 215 - RE 1 - D1 17 - D2 34 - CS 174 NE a3d7011122a3
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 215 - SE 1 - RE 17 - D1 34 - D2 163 - CS 174 NE d7011122a301
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 215 - SE 1 - RE 17 - D1 34 - D2 163 - CS 174 NE d7011122a301
2020.09.10 17:09:38 5 : Vallox: Buffer: 011122a301d8
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Incoming Status-Info (Select): 011122A301D8 (Bits 00000001)
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 17 - SE 34 - RE 163 - D1 1 - D2 216 - CS 175 NE 1122a301d801
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 17 - SE 34 - RE 163 - D1 1 - D2 216 - CS 175 NE 1122a301d801
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 34 - SE 163 - RE 1 - D1 216 - D2 1 - CS 159 NE 22a301d80122
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 34 - SE 163 - RE 1 - D1 216 - D2 1 - CS 159 NE 22a301d80122
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 163 - SE 1 - RE 216 - D1 1 - D2 34 - CS 159 NE a301d8012211
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 163 - SE 1 - RE 216 - D1 1 - D2 34 - CS 159 NE a301d8012211
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 1 - SE 216 - RE 1 - D1 34 - D2 17 - CS 13 NE 01d801221100
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 1 - SE 216 - RE 1 - D1 34 - D2 17 - CS 13 NE 01d801221100
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 216 - SE 1 - RE 34 - D1 17 - D2 0 - CS 12 NE d80122110029
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 216 - SE 1 - RE 34 - D1 17 - D2 0 - CS 12 NE d80122110029
2020.09.10 17:09:38 5 : Vallox: Buffer: 01221100295d
2020.09.10 17:09:38 5 : Vallox: Incoming Status-Request: 01221100295D
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 34 - SE 17 - RE 0 - D1 41 - D2 93 - CS 185 NE 221100295d01
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 34 - SE 17 - RE 0 - D1 41 - D2 93 - CS 185 NE 221100295d01
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 17 - SE 0 - RE 41 - D1 93 - D2 1 - CS 152 NE 1100295d0111
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 17 - SE 0 - RE 41 - D1 93 - D2 1 - CS 152 NE 1100295d0111
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 0 - SE 41 - RE 93 - D1 1 - D2 17 - CS 152 NE 00295d011122
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 0 - SE 41 - RE 93 - D1 1 - D2 17 - CS 152 NE 00295d011122
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 41 - SE 93 - RE 1 - D1 17 - D2 34 - CS 186 NE 295d01112229
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 41 - SE 93 - RE 1 - D1 17 - D2 34 - CS 186 NE 295d01112229
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 93 - SE 1 - RE 17 - D1 34 - D2 41 - CS 186 NE 5d0111222901
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 93 - SE 1 - RE 17 - D1 34 - D2 41 - CS 186 NE 5d0111222901
2020.09.10 17:09:38 5 : Vallox: Buffer: 01112229015e
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Incoming Status-Info (FanSpeed): 01112229015E (Level 1)
2020.09.10 17:09:38 5 : Vallox: Update Reading: 1
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 17 - SE 34 - RE 41 - D1 1 - D2 94 - CS 187 NE 112229015e01
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 17 - SE 34 - RE 41 - D1 1 - D2 94 - CS 187 NE 112229015e01
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 34 - SE 41 - RE 1 - D1 94 - D2 1 - CS 171 NE 2229015e0122
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 34 - SE 41 - RE 1 - D1 94 - D2 1 - CS 171 NE 2229015e0122
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 41 - SE 1 - RE 94 - D1 1 - D2 34 - CS 171 NE 29015e012211
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 41 - SE 1 - RE 94 - D1 1 - D2 34 - CS 171 NE 29015e012211
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 1 - SE 94 - RE 1 - D1 34 - D2 17 - CS 147 NE 015e01221100
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 1 - SE 94 - RE 1 - D1 34 - D2 17 - CS 147 NE 015e01221100
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 94 - SE 1 - RE 34 - D1 17 - D2 0 - CS 146 NE 5e0122110035
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 94 - SE 1 - RE 34 - D1 17 - D2 0 - CS 146 NE 5e0122110035
2020.09.10 17:09:38 5 : Vallox: Buffer: 012211003569
2020.09.10 17:09:38 5 : Vallox: Incoming Status-Request: 012211003569
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 34 - SE 17 - RE 0 - D1 53 - D2 105 - CS 209 NE 221100356901
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 34 - SE 17 - RE 0 - D1 53 - D2 105 - CS 209 NE 221100356901
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 17 - SE 0 - RE 53 - D1 105 - D2 1 - CS 176 NE 110035690111
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 17 - SE 0 - RE 53 - D1 105 - D2 1 - CS 176 NE 110035690111
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 0 - SE 53 - RE 105 - D1 1 - D2 17 - CS 176 NE 003569011122
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 0 - SE 53 - RE 105 - D1 1 - D2 17 - CS 176 NE 003569011122
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 53 - SE 105 - RE 1 - D1 17 - D2 34 - CS 210 NE 356901112235
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 53 - SE 105 - RE 1 - D1 17 - D2 34 - CS 210 NE 356901112235
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 105 - SE 1 - RE 17 - D1 34 - D2 53 - CS 210 NE 6901112235af
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 105 - SE 1 - RE 17 - D1 34 - D2 53 - CS 210 NE 6901112235af
2020.09.10 17:09:38 5 : Vallox: Buffer: 01112235af18
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Incoming Status-Info (Temperature): 01112235AF18 (26 deg.)
2020.09.10 17:09:38 5 : Vallox: Update Reading: 26
2020.09.10 17:09:38 5 : Vallox: Efficiency Override: HRC Bypass
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 17 - SE 34 - RE 53 - D1 175 - D2 24 - CS 47 NE 112235af1801
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 17 - SE 34 - RE 53 - D1 175 - D2 24 - CS 47 NE 112235af1801
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 34 - SE 53 - RE 175 - D1 24 - D2 1 - CS 31 NE 2235af180122
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 34 - SE 53 - RE 175 - D1 24 - D2 1 - CS 31 NE 2235af180122
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 53 - SE 175 - RE 24 - D1 1 - D2 34 - CS 31 NE 35af18012211
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 53 - SE 175 - RE 24 - D1 1 - D2 34 - CS 31 NE 35af18012211
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 175 - SE 24 - RE 1 - D1 34 - D2 17 - CS 251 NE af1801221100
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 175 - SE 24 - RE 1 - D1 34 - D2 17 - CS 251 NE af1801221100
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 24 - SE 1 - RE 34 - D1 17 - D2 0 - CS 76 NE 1801221100a3
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 24 - SE 1 - RE 34 - D1 17 - D2 0 - CS 76 NE 1801221100a3
2020.09.10 17:09:38 5 : Vallox: Buffer: 01221100a3d7
2020.09.10 17:09:38 5 : Vallox: Incoming Status-Request: 01221100A3D7
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 34 - SE 17 - RE 0 - D1 163 - D2 215 - CS 173 NE 221100a3d701
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 34 - SE 17 - RE 0 - D1 163 - D2 215 - CS 173 NE 221100a3d701
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 17 - SE 0 - RE 163 - D1 215 - D2 1 - CS 140 NE 1100a3d70111
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 17 - SE 0 - RE 163 - D1 215 - D2 1 - CS 140 NE 1100a3d70111
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 0 - SE 163 - RE 215 - D1 1 - D2 17 - CS 140 NE 00a3d7011122
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 0 - SE 163 - RE 215 - D1 1 - D2 17 - CS 140 NE 00a3d7011122
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 163 - SE 215 - RE 1 - D1 17 - D2 34 - CS 174 NE a3d7011122a3
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 163 - SE 215 - RE 1 - D1 17 - D2 34 - CS 174 NE a3d7011122a3
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 215 - SE 1 - RE 17 - D1 34 - D2 163 - CS 174 NE d7011122a301
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 215 - SE 1 - RE 17 - D1 34 - D2 163 - CS 174 NE d7011122a301
2020.09.10 17:09:38 5 : Vallox: Buffer: 011122a301d8
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Incoming Status-Info (Select): 011122A301D8 (Bits 00000001)
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 17 - SE 34 - RE 163 - D1 1 - D2 216 - CS 175 NE 1122a301d801
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 17 - SE 34 - RE 163 - D1 1 - D2 216 - CS 175 NE 1122a301d801
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 34 - SE 163 - RE 1 - D1 216 - D2 1 - CS 159 NE 22a301d80122
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 34 - SE 163 - RE 1 - D1 216 - D2 1 - CS 159 NE 22a301d80122
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 163 - SE 1 - RE 216 - D1 1 - D2 34 - CS 159 NE a301d8012211
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 163 - SE 1 - RE 216 - D1 1 - D2 34 - CS 159 NE a301d8012211
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 1 - SE 216 - RE 1 - D1 34 - D2 17 - CS 13 NE 01d801221100
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 1 - SE 216 - RE 1 - D1 34 - D2 17 - CS 13 NE 01d801221100
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 216 - SE 1 - RE 34 - D1 17 - D2 0 - CS 12 NE d80122110071
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 216 - SE 1 - RE 34 - D1 17 - D2 0 - CS 12 NE d80122110071
2020.09.10 17:09:38 5 : Vallox: Buffer: 0122110071a5
2020.09.10 17:09:38 5 : Vallox: Incoming Status-Request: 0122110071A5
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 34 - SE 17 - RE 0 - D1 113 - D2 165 - CS 73 NE 22110071a501
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 34 - SE 17 - RE 0 - D1 113 - D2 165 - CS 73 NE 22110071a501
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 17 - SE 0 - RE 113 - D1 165 - D2 1 - CS 40 NE 110071a50111
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 17 - SE 0 - RE 113 - D1 165 - D2 1 - CS 40 NE 110071a50111
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 0 - SE 113 - RE 165 - D1 1 - D2 17 - CS 40 NE 0071a5011122
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 0 - SE 113 - RE 165 - D1 1 - D2 17 - CS 40 NE 0071a5011122
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 113 - SE 165 - RE 1 - D1 17 - D2 34 - CS 74 NE 71a501112271
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 113 - SE 165 - RE 1 - D1 17 - D2 34 - CS 74 NE 71a501112271
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 165 - SE 1 - RE 17 - D1 34 - D2 113 - CS 74 NE a50111227100
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Debug: DO 165 - SE 1 - RE 17 - D1 34 - D2 113 - CS 74 NE a50111227100
2020.09.10 17:09:38 5 : Vallox: Buffer: 0111227100a5
2020.09.10 17:09:38 4 : Vallox: Incoming Status-Info (Flags6): 0111227100A5 (Bits 00000000)