Luftgütesensoren (...nicht nur CO2?)

Begonnen von Thorsten Pferdekaemper, 09 Januar 2022, 13:10:35

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

tpm88

Hi Thorsten,

bei meinem TFA AirCo2ntrol Coach wird die gemessene Luftfeuchtigkeit / Humidity mit dem Byte 0x41 und nicht wie im Modul / Server Code mit 0x44 übertragen. Der CO2- und Temperaturwert passt mit jeweils 0x50 und 0x42.

Vgl. z.B. auch hier https://gitlab.com/jaller94/node-co2-monitor

Nach Änderung beider Files auf 0x41 wird Humidity korrekt ausgelesen. Kannst Du das bitte ergänzen?

Danke für das neue Modul.

Tobias

Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT

Thorsten Pferdekaemper

Hi,

ich habe jetzt nochmal was zu dem Eurotronic (ZWave) Teil. Ich hatte ja an den Support geschrieben. So richtig viel kam dabei nicht rum, nur dass das Ding gar keinen CO2-Sensor hat, sondern dass der CO2-Gehalt aus dem VOC-Messwert berechnet wird. Das ist einigermaßen nachvollziehbar, da der VOC-Wert einigermaßen plausibel ist, während der CO2-Wert ziemlich schrottig.

Was ziemlich seltsam ist: Das Teil zeigt unter Anderem die folgenden zwei Readings an:

methaneDensity      74.385        2022-01-30 03:56:54
radonConcentration   8.618 pCi/L  2022-01-30 19:04:54

Ich kann mir momentan nicht erklären, wo die herkommen. Hat das sonst jemand schon gesehen?

Hier ist noch ein vollständiges "list":

Internals:
   DEF        fcabaeb0 2
   FUUID      61e1c5c3-f33f-9cd4-0a2e-755faee450d057ee
   IMAGE      /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-20076936
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     30400
   NAME       ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2
   NR         17
   STATE      configVOCOnChangeReporting 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 30400
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040002083105276c00001269
   ZWDongle_0_TIME 2022-02-13 17:36:44
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     fcabaeb0
   isWakeUp   
   lastMsgSent 1642715567.12272
   nodeIdHex  02
   READINGS:
     2022-02-13 17:15:44   CO2-level       496 ppm
     2022-01-19 21:49:45   IODev           ZWDongle_0
     2022-01-29 19:17:55   UNKNOWN multilevel type  67 fl: 2c arg: 00005a0b
     2022-01-30 14:01:54   UNPARSED        SENSOR_BINARY 083005276d000011a5
     2022-02-13 10:33:44   alarm           HomeHealth: Volatile Organic Compound level, arg 104
     2022-01-14 20:34:21   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2022-01-14 20:34:22   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2022-01-14 20:34:20   assocGroups     2
     2022-01-20 22:52:47   configAirQualityIndicationViaLED IndicateMeasueredAirQualityViaLE1
     2022-01-20 22:50:10   configCO2eqOnChangeReporting 1
     2022-01-20 22:50:10   configHumidityOnChangeReporting 1
     2022-01-20 22:50:10   configHumidityResolution NoResolutionExample33
     2022-01-20 22:50:10   configTemperatureOnChangeReporting 1
     2022-01-20 22:50:10   configTemperatureResolution 110ResolutionExample221
     2022-01-20 22:50:10   configTemperatureScale Celsius
     2022-01-20 22:50:10   configVOCOnChangeReporting 1
     2022-02-13 17:15:44   dewpoint        8.6 C
     2022-02-13 17:15:44   humidity        36 %
     2022-01-30 03:56:54   methaneDensity  74.385
     2022-01-14 20:17:10   model           EUROtronic Air Quality Sensor
     2022-01-14 20:17:10   modelConfig     eurotronic/eur_airquality.xml
     2022-01-14 20:17:10   modelId         0148-0005-0001
     2022-01-14 20:16:57   powerlvl        current 0 remain 0
     2022-01-30 19:04:54   radonConcentration 8.618 pCi/L
     2022-01-14 20:24:57   state           configVOCOnChangeReporting 1
     2022-02-13 17:24:44   temperature     24.4 C
     2022-01-19 00:48:12   time            843.6 seconds
     2022-01-20 22:52:47   timeToAck       0.031
     2022-01-20 22:52:47   transmit        OK
     2022-01-14 20:29:48   version         Lib 3 Prot 5.03 App 0.1 HW 9 FWCounter 0
     2022-02-13 17:36:44   volatileOrganicCompound 4.713
     2022-01-14 20:29:57   zwavePlusInfo   version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0d00 userIcon:0d00
Attributes:
   classes    ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION CONFIGURATION ASSOCIATION_GRP_INFO TRANSPORT_SERVICE SENSOR_MULTILEVEL ALARM VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION FIRMWARE_UPDATE_MD
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:8 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SENSOR_MULTILEVEL:10 SUPERVISION:1 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2


Gruß,
   Thorsten
FUIP

Thorsten Pferdekaemper

Zitat von: tpm88 am 13 Februar 2022, 15:26:55
Nach Änderung beider Files auf 0x41 wird Humidity korrekt ausgelesen. Kannst Du das bitte ergänzen?
Hab ich gemacht.
Ist das Bild von dem Teil Deins? In dem Fall könnten wir das noch ins Wiki aufnehmen.
Gruß,
   Thorsten
FUIP

tpm88

Zitat von: Thorsten Pferdekaemper am 13 Februar 2022, 21:45:06
Hab ich gemacht.
Ist das Bild von dem Teil Deins? In dem Fall könnten wir das noch ins Wiki aufnehmen.

Perfekt, danke. Das Bild ist von mir und kann gerne ins Wiki.

Gruß
Tobias
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT

Thorsten Pferdekaemper

FUIP

Lucky2k12

Zitat von: Lucky2k12 am 10 Februar 2022, 10:03:56
Ich lass es mal so laufen und melde mich wieder nach ein paar Tagen :)
Wie versprochen, jetzt die Rückmeldung:
Das Modul von Thorsten läuft nun seit über einer Woche ohne Beanstandungen reibungslos durch.
Das war vorher leider nicht so, ich musste immer mal wieder das alte Modul neu starten.
Auch das Log-spamming tritt nicht mehr auf.

Danke Thorsten!
HP T610, HM, Jeelink, LGW, mapleCUL868+434

juemuc

Hallo,

wie lang ist denn das USB-Kabel für die TFA-Geräte?
In den Beschreibungen habe ich nichts gefunden.

Viele Grüße
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).

tpm88

Zitat von: juemuc am 21 Februar 2022, 14:42:36
wie lang ist denn das USB-Kabel für die TFA-Geräte?

Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das mitgelieferte USB Kabel verwende. 80cm ungefähr...

VG
Tobias
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT

juemuc

Danke für die Info.

Viele Grüße
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).