Mehrere meiner Rolladenaktoren klicken in gewissen Zeitabständen.
Das Klicken kommt von den Relais.
Die Aktoren sind: HM-LC-BI1PBU-FM Modelle.
Es sind nicht alle, sondern nur 2-3 von 10
Diese Eigenart ist vor allem, wenn die Rolladen geschlossen sind, da.
Von FHEM bekommen sie keinen Befehl, das habe ich bereits überprüft.
Lässt sich dieses abstellen? Dient vor allem dem WAF Faktor.
klickt der aktor bei geschlossenem rollo dann mehrmals oder maximal einmal?
ändert sich das poweron reading?
eventuell haben sie das kondensator problem.
Einer, der fast neu ist einmal, andere mehrmals
Ob sich das poweron reading ändert muss ich noch beobachten.
Ich berichte weiter
ZitatEiner, der fast neu ist einmal,
das ist sicherlich normal.
die aktoren haben 2 relais, eins zum umschalten der spannung auf die 2 richtungsausgänge und eins zum an-/abschalten der spannung. das an-/aus-relais wird zeitgesteuert betrieben.
je nachdem wie genau du die laufzeiten konfiguriert hast, sollte das klicken zeitnah beim/nach erreichen der endposition ertönen.
bei diesem sind die zeiten eventuell sehr schlecht eingestellt, so dass du es hier wahrnimmst und bei gut eingestellten nicht.
Zitat von: maci am 20 Juli 2021, 09:12:46
Diese Eigenart ist vor allem, wenn die Rolladen geschlossen sind, da.
Richtig. Fahrbefehle wie "up" und "down" werden auch ausgeführt, wenn die Endposition eigentlich erreicht ist, genauso wie lokale Tastenbetätigungen. Allerdings fährt der Rolladen nicht, weil sein Endlagenschalter bereits den Motor getrennt hat.
Zitat
Von FHEM bekommen sie keinen Befehl, das habe ich bereits überprüft.
Sicher? Wie geprüft? Gibt es Direktverknüpfungen mit den Rolladenaktoren, werden evtl. diese ausgelöst bzw. von FHEM simuliert?
Moin zusammen
Das ist normal.
Das ist bei jedem meiner Rolladenaktoren der Fall.
Der Aktor bekommt den Befehl (über Taste oder Zentrale) zum fahren.
Diesen Fahrbefehl hält er für die Dauer des im Register R-driveDown und R-driveUp festgelegte Zeit fest und lässt dann erst das Relais abfallen..
Diese Werte sollte man übrigens anpassen, wenn man passgenaue Zwischenschritte (e.g. 60%) anfahren will da der Aktor ja nicht wissen kann, wie lange dein Motor braucht bzw. wie lang dein Rollladen ist.
Gruß
Sailor
Das ist zwar richtig: R-driveDown und R-driveUp legen die Gesamtfahrzeigen von Anschlag bis Anschlag fest als Zeitspanne, die der Motor angesteuert werden muss um sicher die Endlage zu erreichen, und daraus errechnet der Aktor die Fahrzeiten für Zwischenstände.
Nur hat das mit diesem Problem einfach mal gar nicht zu tun.
Hier geht es ganz offenbar um sporadische Klickereien, die der Aktor ohne sichtbaren Einfluss vollführt während der Motor in der Endlage ruht. Und dafür kommen eben nur (offenbar unnötige) Schaltbefehle eines peers oder der Zentrale oder ein interner Defekt in Frage. Wobei reboots etwa wegen des berühmten Kondensatorfehlers nicht in einem Relaisklicken resultieren, sondern eher auffällig darin, dass der Rolladen nach einem solchen Defekt keine vollständige Fahrt mehr macht, weil er nach dem reboot von einem Stand auf 50% ausgeht. Man muss ihn dann erst einmal durch wiederholtes manuelles Betätigen in die Endlage verfrachten. Hierbei werden aber nur wenige Sekunden Fahrt gemacht, unabhängig von der Einstellung der beiden o.g. Register.
Hallo Pfriemler
Zitat von: Pfriemler am 21 Juli 2021, 12:03:26
Hierbei werden aber nur wenige Sekunden Fahrt gemacht, unabhängig von der Einstellung der beiden o.g. Register.
Auch dieses Problem hatte ich in der Vergangenheit immer wieder hartnäckig in der Küche.
Die Lösung lag im Austausch des besagten Elektrolyt-Kondensators.
Seitdem funktioniert es ohne Probleme.
Der ElKo muss ein Fabrikationsfehler gewesen sein.
Gruß
Sailor