FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => KNX/EIB => Thema gestartet von: Superrakete am 29 August 2021, 20:24:47

Titel: set on-until crashes FHEM
Beitrag von: Superrakete am 29 August 2021, 20:24:47
Hi.

Auf einmal funktioniert bei mit ein set on-until nicht mehr. Nach einem "set Aussensteckdosen on-until 23:00:00" stürzt FHEM ab. die letzte Zeile vom Logfile ist "Undefined subroutine &FHEM::KNX::GetTimeSpec called at ./FHEM/10_KNX.pm line 822."

Leider kann ich bei mir keinen Fehler finden. Ich vermute das es mit dem letzten Update zusammenhängt. Vielleicht kann das mal jemand prüfen.
Danke schon mal.



defmod Aussensteckdosen KNX 1/2/120:dpt1.001:steuern
attr Aussensteckdosen IODev KNX
attr Aussensteckdosen devStateIcon (on)|([Ee]in):black_Steckdose.on:Aus (off)|([Aa]us):black_Steckdose.off:Ein
attr Aussensteckdosen eventMap /steuern on:Ein/steuern off:Aus/
attr Aussensteckdosen group Steckdosen
attr Aussensteckdosen room Aussen
attr Aussensteckdosen webCmd Ein:Aus


2021.08.29 20:12:02 5: Cmd: >set Aussensteckdosen on-until 23:00:00<
2021.08.29 20:12:02 5: KNX_Set -enter: Aussensteckdosen, on-until, 23:00:00
2021.08.29 20:12:02 5: KNX_Set: set Aussensteckdosen: desired target is gad: steuern, command: on-until 23:00:00, args: 23:00:00
Undefined subroutine &FHEM::KNX::GetTimeSpec called at ./FHEM/10_KNX.pm line 822.
Titel: Antw:set on-until crashes FHEM
Beitrag von: erwin am 30 August 2021, 00:16:05
Sorry,
fix ist am SVN - ab morgen früh per update!
Danke für die detaillierte Fehlerbeschreibung!
l.g. erwin
Titel: Antw:set on-until crashes FHEM
Beitrag von: Superrakete am 30 August 2021, 19:32:00
Ja. geht wieder!
Danke