[Gelöst] Keine Readings von Homematic Wandthermostat

Begonnen von techblaster, 19 November 2020, 14:41:45

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

techblaster

Hallo zusammen,

ich habe neben FHEM noch eine CCU3 an der weitere Komponenten (bspw. Bewegungsmelder, Thermometer usw.) angemeldet sind und betrieben werden.

Vor kurzem habe ich neue Wandthermostate (https://amzn.to/3kMfghs)im Einsatz die zur Homematic-IP Familie gehören. Damit habe ich nun das Problem, dass die Readings nicht mehr angezeigt werden, jedoch aber "activity" und "battery" werden angezeigt (von Anfang an). Mir geht es jedoch konkret um Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Könnt Ihr Euch bitte mal die beigefügten Screenshots anschauen und mir sagen wie ich das hin bekomme? Ich bin noch nicht sonderlich tief im FHEM Thema drin. Deswegen seht mir bitte meine Unwissenheit nach. :)
Natürlich habe ich es versucht im Vorfeld schon selber zu lösen. Ein Ansatz war im HMCCU Modul darauf zu achten dass auch der Port für die IP-Geräte aktiv ist und gebunden. Darüber hinaus komme ich leider nicht mehr weiter.
Gerne reiche ich bei Bedarf weitere Infos nach.

Viele Grüße


List Device:
Internals:
   CFGFN     
   DEF        000E5BE98F8356
   FUUID      5fb62640-f33f-8a82-3176-81679cc35a94985c
   IODev      d_ccu
   NAME       HM_HMIP_TEMP_E.WC_Herren
   NR         55894
   STATE      ???
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000E5BE98F8356
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HMIP-TEMP-E.WC-Herren
   ccutype    HmIP-STH
   channels   8
   firmware   2.2.0
   statevals  devstate
   READINGS:
     2020-11-19 14:17:52   activity        alive
     2020-11-19 14:17:52   battery         ok
   hmccu:
     devspec    000E5BE98F8356
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OVAL       true
         VAL        true
       0.LOW_BAT:
         OSVAL      ok
         OVAL       0
         SVAL       ok
         VAL        0
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OVAL       3.0
         VAL        3.0
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       -83
         VAL        -82
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       -79
         VAL        -78
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       0
         SVAL       alive
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.ACTIVE_PROFILE:
         OVAL       1
         VAL        1
       1.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OVAL       20.9
         VAL        21.0
       1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.BOOST_MODE:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.BOOST_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.FROST_PROTECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.HEATING_COOLING:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.HUMIDITY:
         OVAL       45
         VAL        45
       1.HUMIDITY_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_MODE:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE:
         OVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       1.PARTY_TIME_END:
         OVAL       
         VAL       
       1.PARTY_TIME_START:
         OVAL       
         VAL       
       1.QUICK_VETO_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.SET_POINT_MODE:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.SET_POINT_TEMPERATURE:
         OVAL       17.0
         VAL        17.0
       1.SWITCH_POINT_OCCURED:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.WINDOW_STATE:
         OVAL       0
         VAL        0
Attributes:
   IODev      d_ccu
   alias      HMIP_TEMP_E.WC_Herren
   event-on-change-reading .*
   icon       temperature_humidity
   room       E.WC-Herren,Homematic

jhohmann

Wenn du bei deiner CCU das Attribut ccureadingfilter gesetzt hast, bekommst du nur eine entsprechend gekürzte Liste an Readings.
Schau dort mal nach und reiche ggfs. ein List von d_ccu nach.
Raspberry Pi 4 - bookworm / EnOcean - Rollo+Licht, deCONZ - Licht+Sensoren, ZWave - CO Messung, HMCCU mit piVCCU - Heizung+Rollo
plus dovecot, minidlna

techblaster

Guten Morgen und vielen Dank für Deine Hilfe. Der ccureadingfilter hat mir die Readings total eingeschränkt. Nachdem ich den gelöscht habe bekomme ich nun alle Readings.
Viele Grüße