76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter

Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

MadMax

Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 5x SMA Wechselrichter, BYD HVM, SMA EVCharger, Daikin Wärmepumpe über CAN

Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax

fhemfreund

#1231
Max,

Zitat von: MadMax am 02 Februar 2023, 05:48:30
Hm,
Also wurde das reading auf 0 gesetzt aber es wurde nicht der ETOTAL vom Vortrag gespeichert das die Berechnung sauber läuft...
Diese beiden Aktionen werden aber im gleichen Programm Abschnitt ausgeführt.
Das wundert mich jetzt.

Gruß
Max

So sieht das für mich auch aus ...


Zitat von: MadMax am 02 Februar 2023, 05:53:44
Loggst du EPVTODAY oder ETODAY?

wie geschrieben logge ich etoday (habe SBFSpotComp auf '1'). Bis jetzt trat der Fehler übrigens nicht mehr auf. Siehe Anhang. Ev. nur ein 'glitch'?

Andreas

MadMax

Du müsstest aber EPVTODAY loggen.
Weil ETODAY ist die am ac Anschluss ausgegebene Energie, also auch die entladen Batterie und wenn die über Nacht reicht nimmst du die Energie vom Vortag in drn heutigen Tag mit.
Ich rechne mit EPVTODAY und bei mir passt alles.

Gruß
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 5x SMA Wechselrichter, BYD HVM, SMA EVCharger, Daikin Wärmepumpe über CAN

Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax

fhemfreund

#1233
Zitat von: MadMax am 02 Februar 2023, 17:26:18
Du müsstest aber EPVTODAY loggen.
Weil ETODAY ist die am ac Anschluss ausgegebene Energie, also auch die entladen Batterie und wenn die über Nacht reicht nimmst du die Energie vom Vortag in drn heutigen Tag mit.
Ich rechne mit EPVTODAY und bei mir passt alles.

Gruß
Max
Max,

Sehe aber leider nicht EPVTODAY in meinem Device ... habe daher auch nochmal die letzte Version aus deinem Post von https://forum.fhem.de/index.php/topic,56080.msg1260474.html#msg1260474 installiert - leider keine Änderung. Bin auch nicht sicher, ob was vom Vortag übernommen wurde - die Batterie war jedenfalls zu diesem Zeitpunkt leer (siehe Plot). Warum sollte dann was ausgerechnet um 7:44 dazu kommen wo doch vorher die korrekte Summe 0 vorhanden war und selbst um 8:04 immer noch der gleiche Wert seit 7:44 geloggt wurde (sprich nix neu dazu geladen wurde)?

Andreas

MadMax

Hallo Andreas,

Bei dir heißt das Reading epvtoday.

Ja, das hat niix mit dem Sprung um 7:45 zu tun.
Ich konnte das so bei mir noch nicht beobachten.

Gruß
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 5x SMA Wechselrichter, BYD HVM, SMA EVCharger, Daikin Wärmepumpe über CAN

Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax

fhemfreund

Zitat von: MadMax am 02 Februar 2023, 18:55:17
Hallo Andreas,

Bei dir heißt das Reading epvtoday.

...

das habe ich natürlich auch schon gecheckt :-) siehe auch meine Readingslist:


READINGS:
     2023-02-02 18:56:38   avg_power_lastminutes_05 0
     2023-02-02 18:56:38   avg_power_lastminutes_10 0
     2023-02-02 18:56:38   avg_power_lastminutes_15 0
     2023-02-02 18:56:38   cosphi          0.580
     2023-02-02 18:56:38   device_class    Solar Inverters
     2023-02-02 18:56:38   device_status   Ok
     2023-02-02 18:56:38   device_type     STP8.0-3AV-40 (Sunny Tripower 8.0)
     2023-02-02 18:56:38   etoday          3.706
     2023-02-02 18:56:38   etotal          1802.629
     2023-02-02 18:56:38   feed-in_time    808.34
     2023-02-02 18:56:38   grid_freq       0.00
     2023-02-02 18:56:38   gridrelay_status No Information
     2023-02-02 18:56:38   modulstate      normal
     2023-02-02 18:56:38   operation_time  851.38
     2023-02-02 18:56:38   opertime_start  02.02.2023 07:23:03
     2023-02-02 18:56:38   opertime_stop   02.02.2023 17:53:47
     2023-02-02 18:56:38   pac_max_phase_1 8000
     2023-02-02 18:56:38   pac_max_phase_2 0
     2023-02-02 18:56:38   pac_max_phase_3 0
     2023-02-02 18:56:38   state           0.000
     2023-02-02 18:56:38   string_1_idc    0.000
     2023-02-02 18:56:38   string_1_pdc    0.000
     2023-02-02 18:56:38   string_1_udc    0.00
     2023-02-02 18:56:38   string_2_idc    0.000
     2023-02-02 18:56:38   string_2_pdc    0.000
     2023-02-02 18:56:38   string_2_udc    0.00
     2023-02-02 18:56:38   total_pac       0.000
     2023-02-02 18:56:38   total_pac_w     0

300P

#1236
War da nicht irgend ein neues Attribut was dazu gesetzt werden muss....

Ach nein das war für die EM-Werte
Aber bei Todaywerten muss doch 1 Tag gewartet werden ?? Oder nicht??
FHEM 6.3 - Raspberry Pi 3 / Pi 4 - VControl300 mit VITOVALOR 300P - SMAEM - SMAInverter - DbLog/DbRep - MariaDB/QNAP - div. HTTPMOD - div. Modbus ser+TCP - SolarForecast - Tibber + Ladung mit SMA-SBS25

fhemfreund

@Max,

fyi - bin jetzt auch wieder auf meine vorherige verwendete Modul-Version zurück, da die letzte aus Post https://forum.fhem.de/index.php/topic,56080.msg1260474.html#msg1260474 leider den bat_loadtoday nicht genullt hat. Siehe Anhang ...

Andreas

MadMax

Alles klar,

Ich werde da mal nachschauen, habe bei mir zum testen schon eine überarbeitete Version wo ich das nochmal prüfen werde.

Gruß
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 5x SMA Wechselrichter, BYD HVM, SMA EVCharger, Daikin Wärmepumpe über CAN

Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax

MadMax

Hallo Andreas,

was für einen Wechselrichter hast du denn das bei dir bat_idc_a verwendet wird?
SBS 6.0, 5.0 oder 3.7???

Gruß
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 5x SMA Wechselrichter, BYD HVM, SMA EVCharger, Daikin Wärmepumpe über CAN

Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax

fhemfreund

Zitat von: MadMax am 04 Februar 2023, 18:39:11
Hallo Andreas,

was für einen Wechselrichter hast du denn das bei dir bat_idc_a verwendet wird?
SBS 6.0, 5.0 oder 3.7???

Gruß
Max

Max,

es ist ein SBS3.7-1VL-10.

Andreas

MadMax

Hallo Zusammen,

bitte mal testen ob hier wieder alles geht :)

Gruß
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 5x SMA Wechselrichter, BYD HVM, SMA EVCharger, Daikin Wärmepumpe über CAN

Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax

fhemfreund

Zitat von: MadMax am 05 Februar 2023, 16:38:57
Hallo Zusammen,

bitte mal testen ob hier wieder alles geht :)

Gruß
Max

Max,

Super - danke. Hab's eingespielt und werde berichten. Fyi - die 1te Version war die, die bei mir bis jetzt ok war (bis auf den einen Ausreißer). Die 2te ist jetzt deine neue:


76_SMAInverter.pm         26524 2023-01-07 12:00:00Z MadMax
76_SMAInverter.pm         27097 2023-01-22 12:43:08Z MadMax


Andreas

isy

Hallo Max,

vielen, vliene Dank für deine Arbeit!

Ich habe diese Version jetzt installiert: 76_SMAInverter.pm:v2.21.5-s27097/2023-01-22

Die "-10" Anzeige für state und SPOT_PACTOT ist unverändert.

Viele Grüße,
Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht

MadMax

Hallo Helmut,

Der Wert der da angezeigt wird ist die Leistung AC, diese ist etwas merkwürdig beim Hybridwechselrichter.

Schau mal bitte was du in der Situation unter Momentanwerte AC angezeigt bekommst.

Gruß
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 5x SMA Wechselrichter, BYD HVM, SMA EVCharger, Daikin Wärmepumpe über CAN

Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax