FHEM Forum

FHEM - Anwendungen => Heizungssteuerung/Raumklima => Thema gestartet von: beaune am 19 Oktober 2021, 13:08:15

Titel: Betriebsmodi bei Vaillant über ebus setzen
Beitrag von: beaune am 19 Oktober 2021, 13:08:15
Hallo,

ich hab gerade erstmalig meine Heizung über fhem vom Sommermodus in den Heizbetrieb umgestellt und bin in diesem Zusammenhang noch auf eine Fragestellung gestoßen, wo ich hoffe, einen Hinweis von Euch zu bekommen...

Ich betreibe eine gemischte Heizungsanlage mit Fußbodenheizung und konventionellen Heizkörpern, also zwei Heizkreise. Die Infos zu den Parametern entstammen der Datei 15.f47.csv. Darin sind unter anderem definiert:

Meine Vorstellung war nun: Zum Einschalten in den Heizbetrieb setze ich Hc1OPMode und HC2OPMode beide auf "auto", und da ich heute zuhause bin setze ich auch Hc1SFMode und HC2SFMode auf "onedaybankholiday". Das geling aber nur für den Heizkreis 1. Beim Heizkreis 2 stelle ich fest:

Ich hab inzwischen herausgefunden, dass ich zum Setzen der Betriebsart für Heizkreis 1 den oben genannten Parameter schreiben kann, für Heizkreis 2 aber einen Parameter des Mischers (50.v61.mc.csv) schreiben muß. Da hab ich diesen gefunden:


Das geht auch, und mit Hc2OPMode kann ich zurücklesen, dass es geklappt hat. Ich habe aber noch keine Lösung für das Setzen des SFmode des Heizkreises 2 über ebus gefunden

Hat vielleicht jemand von Euch ne Idee, wie ich das bewerkstelligen kann? Muß ich einen anderen Parameter setzen? Oder müssen mehrere Parameter gesetzt werden? In einer bestimmten Reihenfolge?

Setze ich die Betriebsarten nicht mit fhem sondern mit dem Vaillant-Bedienterminal, funktioniert alles, und ich lese auch für beide Heizkreise die erwarteten Werte zurück.

Vielleicht gibt es noch eine Abhängigkeit zum Parameter OpModeEffect, der aktuell auf "2" steht. Nach meinem Verständnis wird dort festgelegt, auf welche Heizkreise sich die Vorgabe durch das Bedienterminal auswirken soll. Laut csv sind aber nur folgende Werte definiert: 0=HC1;1=HC2;3=HC1+HC2. Was "2" bedeutet, kann ich dort nicht sehen.

Ich hoffe auf Vaillant-kundige, die mir eine Tipp geben können, was ich probieren sollte...

Meine Heizungsanlage besteht aus:

Danke für Eure Hilfe!
Titel: Antw:Betriebsmodi bei Vaillant über ebus setzen
Beitrag von: beaune am 01 November 2021, 19:25:05
Zur Info für alle die es interessiert:  Ich habe noch etwas experimentiert und dabei eine Lösung gefunden. Es scheint wirklich so zu sein, dass in meiner Konstellation der Mischer der "Master" im System ist, und dieser die Einstellungen des Reglers überschreibt. Man muß also den SF-Modus des Mischers (Heizkreis 2) umstellen, dann stellt sich der Regler (Heizkreis 1) automatisch auch um.

Laut der csv-Datei 50.v61.mc.csv gibt es allerdings keinen schreibbaren Parameter dafür, nur lesbare Parameter für die jeweilige Einzelfunktion. Ich hab einfach mal probiert, ob man diese nicht doch schreiben kann. Und tatsächlich: das geht. Daher habe ich eine csv-datei wie folgt modifiziert:

r;w,,IsInHoliday,Ferienprogramm aktiv,,,,"0800",,,yesno,,,
r;w,,IsInOneDayHoliday,IsInOneDayHoliday,,,,"5600",,,yesno,,,indicates that the VR61 is in one day holiday mode
r;w,,IsInBankHoliday,IsInBankHoliday,,,,"5300",,,yesno,,,indicates that the VR61 is in bank holiday mode
r;w,,IsInOneDayBankHoliday,IsInOneDayBankHoliday,,,,"5200",,,yesno,,,indicates that the VR61 is in one day bank holiday mode


Damit werden diese 4 Parameter schreibbar. Kurze Zeit, nachdem man sie geschrieben hat, kann man den gewählten Modus über Hc2SFMode vom Regler zurücklesen, und das Display zeigt dies auch entsprechend an.

Also: Problem gelöst, allerdings scheint ein Fehler in der csv-Datei vorzuliegen.