FGW14-USB immer wieder disconected oder keine Rückmeldungen

Begonnen von Porsti, 19 Januar 2017, 15:28:50

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Porsti

Guten Tag,

ich habe immer wieder verbindungsabbrüche zwischen dem FGW14-USB und fhem.

Hardware:
FAM14/FGW14-USB/FTS14/FTS14/FSB14/.....

Raspberry Pi 3 mit fhem(aktuell) auf raspian mit 2,5A Netzteil.

Verbindung über 1,5m USB-Kabel

Ich habe immer wieder die abbrüche im Logfile wie unten eingefügt und nach 2-3 Tagen bricht die verbindung so ab das ich keine Rückmeldungen mehr aus dem BUS bekomme aber ich noch steuern kann.
Dieses kann ich nur durch einen fhem neustart oder ein modify des TCM120 wieder zum übertragen bekommen.

Mit dem Dongel für Homematic (USB Busware) habe ich keine Probleme.

Ich habe leider zu diesem Thema hier im Forum nichts gefunden, ein Arbeitskollege mit ähnlicher konstellation hat auch diese Probleme.

Nach einem Abbruch der verbindung ist dieser im state auch nicht mehr initialized sondern opened.

Log:

2017.01.18 16:28:05 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (TCM120)
2017.01.18 16:28:06 3: Setting TCM120 serial parameters to 57600,8,N,1
2017.01.18 16:28:06 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (TCM120)
2017.01.18 16:55:34 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (TCM120)
2017.01.18 16:55:35 3: Setting TCM120 serial parameters to 57600,8,N,1
2017.01.18 16:55:35 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (TCM120)
2017.01.18 17:24:32 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (TCM120)
2017.01.18 17:24:33 3: Setting TCM120 serial parameters to 57600,8,N,1
2017.01.18 17:24:33 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (TCM120)
2017.01.19 06:22:08 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (TCM120)
2017.01.19 06:22:09 3: Setting TCM120 serial parameters to 57600,8,N,1
2017.01.19 06:22:09 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (TCM120)
2017.01.19 06:31:54 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (TCM120)
2017.01.19 06:31:56 3: Setting TCM120 serial parameters to 57600,8,N,1
2017.01.19 06:31:56 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (TCM120)
2017.01.19 09:15:26 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (TCM120)
2017.01.19 09:15:26 3: Setting TCM120 serial parameters to 57600,8,N,1
2017.01.19 09:15:26 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (TCM120)



Defininition verbindung:

Internals:
   BaseID     00000000
   DEF        ESP2 /dev/ttyUSB0@57600
   DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
   FD         12
   LastID     00000000
   MODEL      ESP2
   NAME       TCM120
   NOTIFYDEV  global
   NR         185
   NTFY_ORDER 50-TCM120
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       TCM
   Readings:
     2017-01-19 09:15:26   state           opened
Attributes:
   alias      Eltako FGW14
   comType    RS485
   group      Enocean
   icon       usb@3399FF
   learningMode always
   room       Gateway
   sendInterval 100
   verbose    3


Diese unzuverlässigkeit macht einen wahnsinnig.

Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.

Gruß
Porsti
____________________________________
fhem 6.2  auf Raspberry 3b
Homematic HM-CC-RT-DN / HM-TC-IT-WM-W-EU / HM-SEC-SCo / HM-LC-SW1-PL2
SIGNALduino, KNX (Merten, MDT, Siemens, ABB)

Cybers

es könnte an deiner USB-Kabellänge liegen. In einem alten Post (siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,26156.msg246069.html#msg246069 gab es diesbezüglich auch schon mal Probleme. Ich selbst nutze nur eine 20cm Verlängerung.

Gruß, Sascha
FHEM 6.2 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel

Cybers

#2
gerade gesehen, daß du selbst diesen Post vor 2 Jahren !!! geschrieben hast und selbst festgestellt hast, daß es an der Kabellänge liegt. Da verstehe ich nicht was dieser Beitrag soll und wie dir da einer bei helfen soll!!!

Gruß, Sascha
FHEM 6.2 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel

Porsti

Hi,

den Post kenne ich. Hatte damals auch solche Probleme.

Mein Kollege mit den gleichen Problemen hat nur einen 50cm Adapter.

Dort steht da es mit 2m wohl gut klappt. Ich habe jetzt 1,5m genommen um darunter zu bleiben
und eben ein 2,5A Netzteil.

An die Leute die einen FGW14 haben und dann einen USB-Adapter:
Habt ihr auch die Probleme oder sollte ich lieben einen Enocean-pi drauf setzen.

Es macht einen wahnsinnig zu wissen das man sich nicht auf die Technik verlassen kann, besonders wenn man nicht zu Hause ist.

Gruß
Porsti
____________________________________
fhem 6.2  auf Raspberry 3b
Homematic HM-CC-RT-DN / HM-TC-IT-WM-W-EU / HM-SEC-SCo / HM-LC-SW1-PL2
SIGNALduino, KNX (Merten, MDT, Siemens, ABB)

Cybers

Zitat von: Porsti am 19 Januar 2017, 17:06:21
Hi,

den Post kenne ich. Hatte damals auch solche Probleme.

Mein Kollege mit den gleichen Problemen hat nur einen 50cm Adapter.

Dort steht da es mit 2m wohl gut klappt. Ich habe jetzt 1,5m genommen um darunter zu bleiben
und eben ein 2,5A Netzteil.

An die Leute die einen FGW14 haben und dann einen USB-Adapter:
Habt ihr auch die Probleme oder sollte ich lieben einen Enocean-pi drauf setzen.

Es macht einen wahnsinnig zu wissen das man sich nicht auf die Technik verlassen kann, besonders wenn man nicht zu Hause ist.

Gruß
Porsti


Mir fehlen die Worte...!!!!
FHEM 6.2 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel

Porsti

Zitat von: Cybers am 19 Januar 2017, 17:26:39

Mir fehlen die Worte...!!!!

Ich danke dir für deine hilfreichen Worte!!!!

Ich hampel seid fast 2 Jahren rum uns habe es immer wieder versucht mit irgendwelchen Bastellösungen.
Wenn dir verbindung abbricht den Pi Neustarten zu lassen oder wenn der Timestamp der Rückmeldung nicht zum Befehl passt ein Modify durchzufüren damit der die Verbindung neu aufgebaut wird.

Aber nun will ich das Problem endlich ganz beheben und nicht mit so einer Bastellösung zu leben.

Daher die Frage in die Runde:

FGW14 per RS485 anbinden und dann auf einen USB-Adapter

oder

Enocen-PI per Funk an das Eltakosystem

Gruß

Porsti
____________________________________
fhem 6.2  auf Raspberry 3b
Homematic HM-CC-RT-DN / HM-TC-IT-WM-W-EU / HM-SEC-SCo / HM-LC-SW1-PL2
SIGNALduino, KNX (Merten, MDT, Siemens, ABB)

Cybers

#6
Ich helfe immer gerne, aber wenn jemand selbst schon das Problem erkannt hat und demnach auch die Lösung weiß, verstehe ich nicht wie da einer helfen kann.

Nun gut - ich selbst habe nun schon mehrere Installationen mit FAM14/FGW14-USB/FSB14/FSR14/FDG14/FTS14EM realisiert und habe keinerlei Probleme mit Disconnects oder anderen  Fehlern. Ich haben meinen Raspberry in einem Hutschienengehäuse direkt neben dem FGW14 und habe das Kabel mit einem 20cm USB-Kabel verlängert. Als Netzteil verwende ich ein Netzteil für Hutschiene von Meanwell mit 5V und 0,88A. Angeschlossen mit einem kurzen Micro-USB-Kabel auf offenes Ende.

Grundsätzlich ist eine Kabelverbindung immer besser und stabiler als eine Funklösung.

So schaut mein list DEVICE aus:
Internals:
   BaseID     00000000
   DEF        ESP2 /dev/ttyUSB0@57600
   DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
   FD         13
   LastID     00000000
   MODEL      ESP2
   NAME       FGW14_USB
   NOTIFYDEV  global
   NR         141
   NTFY_ORDER 50-FGW14_USB
   PARTIAL
   STATE      initialized
   TYPE       TCM
   Readings:
     2017-01-17 21:15:47   state           initialized
Attributes:
   alias      Gateway FGW14-USB
   comType    RS485
   group      Gateway
   icon       usb
   learningMode always
   room       Schaltschrank
   sendInterval 100


Das schaut in den relevanten Punkten gleich aus.

Gruß Sascha
FHEM 6.2 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel

Porsti

Hi,

ein list device habe ich im ersten Beitrag gepostet und konnte da keinen unterschied zu deinem Feststellen.
Habe bei Eltako nachgeschaut und die gegen an das das Usb Kabel 4m lang sein darf.

Ich habe leider in der UV keinen Platz mehr und daher ist mein Raspi neben der UV im Netzwerkschrank und leider ist der Kabel weg 1,5m.

Ich bin auch der Freund einer  Kabelverbindung und wollte mal schauen ob ich Testweise ein FGW 14 mit einem usb rs232 Adater in die Anlage hänge und damit die 1,5m überbrücken kann.

Gruß
Thomas
____________________________________
fhem 6.2  auf Raspberry 3b
Homematic HM-CC-RT-DN / HM-TC-IT-WM-W-EU / HM-SEC-SCo / HM-LC-SW1-PL2
SIGNALduino, KNX (Merten, MDT, Siemens, ABB)

Cybers

Hast du das USB-Kabel schon mal gegen ein anderes "hochwertigeres" getauscht. Ggf. hilft auch folgendes:
http://powerpi.de/mit-diesem-einfachen-trick-bekommst-du-mehr-strom-aus-den-usb-ports-am-raspberry-pi-2/. Das geht auch bei dem 3er.
FHEM 6.2 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel

Porsti

Hi,

habe zur Zeit ein USB 3.0 Kabel, doppelt geschirmt mit Gold-Kontakten dran.
Hatte auch das billige in vermutung aber leider keine besserung.

die Idee mit dem max_usb_current=1 habe ich leider auch schon drin.

Das komische an der Sache war einfach immer das es nach einem Neustart ca. 1 Tag alles super läuft und dann
die Einträge im log kommen und dann einen bis drei Tage später fehlen dann die Rückmeldungen der Rolläden.

Habe gleich die Teile für die FGW14 + USB-Adapter zusammen.
Werde ich wenn alles klappt heute Abend mal aufbauen und einen Testlauf machen.

Gruß & Danke

Thomas
____________________________________
fhem 6.2  auf Raspberry 3b
Homematic HM-CC-RT-DN / HM-TC-IT-WM-W-EU / HM-SEC-SCo / HM-LC-SW1-PL2
SIGNALduino, KNX (Merten, MDT, Siemens, ABB)

thghh

Umfangreiche Haussteuerung auf Basis der Eltako Serie 14 inkl. DALI und GFVS Save II

Porsti

Hi,

habe mir heute die Busverbindetr von Eltako bestellt so das ich diese verlängern kann und das FGW14-USB direkt neben den Raspberry in den Netzwerkschrank setzten kann.
Der RS485 Bus kann ja bis zu 100m lang sein. Da werden wohl die 3m für hin und zurück kein Problem darstellen.
Dann brauche entweder keine verlängerung mehr oder nur eine 10-20cm lange.

Werde dann nächste Woche mal berichten.

Gruß
Porsti

Zitat von: thghh am 20 Januar 2017, 11:16:19
Könnte es ein Potentialproblem sein?

Es wird alle durch die gleiche UV sogar der gleiche Aussenleiter versorgt und alles ist in den Potentialausgleich eingebunden.
____________________________________
fhem 6.2  auf Raspberry 3b
Homematic HM-CC-RT-DN / HM-TC-IT-WM-W-EU / HM-SEC-SCo / HM-LC-SW1-PL2
SIGNALduino, KNX (Merten, MDT, Siemens, ABB)

Porsti

Hallo,

ich wollte jetzt mal nach einer Testzeit eine Statusmeldung dazu geben:

Ich habe jetzt ohne verlängerung den FGW14-USB direkt am Pi und jetzt keinen einigen ausfall mehr gehabt.

Fazit:
Am besten keine USB-Verlängerung verwenden!!!

Wenn nicht möglich:
Einfach den RS485 verlängern und den FGW dann entfernt zum restlichen System direkt neben den PI setzen.
Habe es über ein JYSTY 4x2x0,8qmm gemacht und 2 Verbinder von Eltako durchgeschnitten und die hin und Rückleitung durch das Kabel genutzt.

Gruß
Porsti
____________________________________
fhem 6.2  auf Raspberry 3b
Homematic HM-CC-RT-DN / HM-TC-IT-WM-W-EU / HM-SEC-SCo / HM-LC-SW1-PL2
SIGNALduino, KNX (Merten, MDT, Siemens, ABB)