[23_BYDBox] - Modul für BYD Box Battery

Begonnen von MiniBlister, 14 Juni 2021, 18:37:02

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

MadMax

Zitat von: THW am 22 Dezember 2024, 17:57:27Hallo Max,

ja, sind 16 Spannungen und 10 Temperaturen, auch im log file 10 Temperaturen, wobei die letzten 2 Temperature-Werte deutlich außerhalb der anderen liegen, also vermutlich keine Zell-Temperaturen sind.

T0 bis T7 sind um die 35°C, T8 und T9 um die 40°C

Das System ist in Harare, Simbabwe installiert, daher die ungewöhnlichen Temperaturen :-)

Danke & Gruß,
Thomas.

Es gibt noch eine 11. Temperatur ähnlich der T8 und T9. Vermutlich BMS und so.

Ja die Temperaturen hatten mich schon gewundert aber da wo das System läuft relativ normal.

Gruß
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs

Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax

MadMax

Hallo,

_Imp_ ist aufgefallen das die Reinfolge der Balancing Zellen nicht mit dem tool von Oli übereinstimmt, ich habe das heute mal gegen geprüft.
Er hat recht und die Anzeige vom BYD-Logger ist definitiv plausiebler.

Im Anhang die Angepasste Version.

Gruß
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs

Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax

appi

Hallo

ich benutze das Modul und es funktioniert soweit sehr gut. Allerdings bekomme ich bei jedem Update einen Fehler im Log:
PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 124133) line 1.
2025.05.02 07:26:01 1: eval: {BYDBox_UpdateDone('myBYDBox|1|1|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')}
2025.05.02 07:26:01 1: stacktrace:
2025.05.02 07:26:01 1:     main::__ANON__                      called by (eval 124133) (1)
2025.05.02 07:26:01 1:     (eval)                              called by ./FHEM/98_DOIF.pm (188)
2025.05.02 07:26:01 1:     main::DOIF_UpdateCell               called by ./FHEM/98_DOIF.pm (3596)
2025.05.02 07:26:01 1:     main::DOIF_Notify                   called by fhem.pl (3988)
2025.05.02 07:26:01 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3900)
2025.05.02 07:26:01 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (5017)
2025.05.02 07:26:01 1:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/23_BYDBox.pm (1761)
2025.05.02 07:26:01 1:     main::BYDBox_UpdateDone             called by (eval 124131) (1)
2025.05.02 07:26:01 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1180)
2025.05.02 07:26:01 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1209)
2025.05.02 07:26:01 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1136)
2025.05.02 07:26:01 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/98_telnet.pm (263)
2025.05.02 07:26:01 1:     main::telnet_Read                   called by fhem.pl (3988)
2025.05.02 07:26:01 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (789)

Habt ihr das auch und was kann ich dagegen tun?

remo

Prof. Dr. Peter Henning

Erstens ist das eben kein "Fehler" - sondern eine Warnung.
Zweitens bitte einfach lesen, was dort steht: Offenbar kommt das aus dem DOIF, mutmaßlich aus irgendeinem Tabellenschmonzes.

LG

pah

MadMax

Zitat von: appi am 02 Mai 2025, 07:36:11Hallo

ich benutze das Modul und es funktioniert soweit sehr gut. Allerdings bekomme ich bei jedem Update einen Fehler im Log:
PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 124133) line 1.
2025.05.02 07:26:01 1: eval: {BYDBox_UpdateDone('myBYDBox|1|1|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')}
2025.05.02 07:26:01 1: stacktrace:
2025.05.02 07:26:01 1:     main::__ANON__                      called by (eval 124133) (1)
2025.05.02 07:26:01 1:     (eval)                              called by ./FHEM/98_DOIF.pm (188)
2025.05.02 07:26:01 1:     main::DOIF_UpdateCell               called by ./FHEM/98_DOIF.pm (3596)
2025.05.02 07:26:01 1:     main::DOIF_Notify                   called by fhem.pl (3988)
2025.05.02 07:26:01 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3900)
2025.05.02 07:26:01 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (5017)
2025.05.02 07:26:01 1:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/23_BYDBox.pm (1761)
2025.05.02 07:26:01 1:     main::BYDBox_UpdateDone             called by (eval 124131) (1)
2025.05.02 07:26:01 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1180)
2025.05.02 07:26:01 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1209)
2025.05.02 07:26:01 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1136)
2025.05.02 07:26:01 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/98_telnet.pm (263)
2025.05.02 07:26:01 1:     main::telnet_Read                   called by fhem.pl (3988)
2025.05.02 07:26:01 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (789)

Habt ihr das auch und was kann ich dagegen tun?

remo


Konntest du den Ursprung finden?
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs

Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax

appi

sieht so aus, als ob der Fehler im Doif BYD.Box_viev (aus dem Wiki) steckt, habe das Doif mal deaktiviert und der Log ist clean....
Sobald ich den Fehler gefunden habe, melde ich mich

MadMax

Poste doch bitte mal das doif und den link wo du das her hast.
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs

Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax

appi

hier mal mein doif:
defmod BYD.Box_viev DOIF ##
attr BYD.Box_viev alias BYD.Box_viev
attr BYD.Box_viev disable 1
attr BYD.Box_viev room Energie
attr BYD.Box_viev uiTable {package ui_Table;;}\
"myBYDBox"| ring2([myBYDBox:BatteryPower],-6000,6000,120,0,"W",200,[(0,120,500,90,6000,60)],"1,font-weight:normal",[myBYDBox:Battery_1_SOC],0,100,0,120,"%",undef,"1,font-weight:normal",undef,undef,"0,,1,0,1") |\
ring2([myBYDBox:BatteryCurrent],-20,20,120,0,"A",200,undef,"1,font-weight:normal",[myBYDBox:BatteryOutVoltage],300,400,0,120,"V",undef,"1,font-weight:normal",undef,undef,"0,,,0,1") |\
ring2([myBYDBox:Battery_1_MaxmVolt],2800,3500,120,0,"mV",200,undef,"1,font-weight:normal",[myBYDBox:Battery_1_MinmVolt],2800,3500,0,120,"mV",undef,"1,font-weight:normal") |\
ring2([myBYDBox:BatteryMaxTemp],10,30,120,0,"°C",200,undef,"1,font-weight:normal",[myBYDBox:BatteryMinTemp],10,30,0,120,"°C",undef,"1,font-weight:normal")|\
ICON("time_statistic\@".([myBYDBox:Battery_1_Balancing] == "0" ? "white":"blue")),\
ICON("message_tendency_upward\@".([myBYDBox:Battery_1_S_cellsvoltage_high] == "0" ? "white":"orange")),\
ICON("message_tendency_downward\@".([myBYDBox:Battery_1_S_cellsvoltage_low] == "0" ? "white":"orange"))|\
ICON("message_attention\@".([myBYDBox:Battery_1_S_charging_stop] == "0" ? "white":"orange")),\
ICON("measure_battery_100\@".([myBYDBox:Battery_1_S_batteryvoltage_high] == "0" ? "white":"orange")),\
ICON("measure_battery_0\@".([myBYDBox:Battery_1_S_batteryvoltage_low] == "0" ? "white":"orange"))|\
ICON("message_attention\@".([myBYDBox:Error] == "0" ? "white":"red")),\
[myBYDBox:ErrorMsg],\
ICON("message_attention\@".([myBYDBox:Battery_1_Status] == "" ? "white":"orange")),\
[myBYDBox:Battery_1_Status]

das doif ist aus diesem Thread

appi

gelöst, es waren die ICON Einträge im Doif......

Danke für die Hilfe