FHEM Forum

FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: logol01 am 04 November 2018, 10:12:19

Titel: Reading Energy von Fritz DECT200 zu Loxone per UDP
Beitrag von: logol01 am 04 November 2018, 10:12:19
Hallo zusammen,

möchte gerne der Wert "energy" aus meinem Fritz DECT200 Reading auf meinen Loxone Miniserver per UDP schicken.
Viele Readings funktionieren - nur der Wert energy nicht. Was mache ich falsch?
Könnt Ihr Euch das mal ansehen?
Bin für jede Hilfe dankbar.


define EnergyToLoxone3 notify .*:energy.* {EnergyToLoxone3("$NAME")}



#Energy3ToLoxone
sub Energy3ToLoxone($)
{
my ($device) = @_;
my $energy=ReadingsVal("$device","energy","-1");

UDP_Msg("192.168.178.245" , "7200" , "$device: $energy");
}



bekomme aber im Logfile folgenden Fehler und der Wert kommt am Loxone Miniserver nicht an:

018.11.04 10:05:55 1: ERROR evaluating my $TYPE='FBDECT';my $EVTPART2='Wh';my $EVTPART1='63535';my $EVENT='energy: 63535 Wh';my $EVTPART0='energy:';my $SELF='EnergyToLoxone3';my $NAME='FritzAquarium';{EnergyToLoxone3("$NAME")}: Undefined subroutine &main::EnergyToLoxone3 called at (eval 485) line 1.

2018.11.04 10:05:55 3: EnergyToLoxone3 return value: Undefined subroutine &main::EnergyToLoxone3 called at (eval 485) line 1.

2018.11.04 10:05:55 3: OnOffToLoxone return value: send FritzAquarium: 1 -1
2018.11.04 10:05:55 3: PowerToLoxone return value: send FritzAquarium: 38.76 W
2018.11.04 10:05:55 3: TempHumidityToLoxone return value: send FritzAquarium: 22.5 C (measured) -1



...... ich bin echt ratlos.......
Titel: Antw:Reading Energy von Fritz DECT200 zu Loxone per UDP
Beitrag von: binford6000 am 04 November 2018, 10:28:18
Moin,
Undefined subroutine &main::EnergyToLoxone3 called at (eval 485) line 1.
Hast du nach dem Speichern auch ein
reload my 99_myUtils.pm gemacht?
VG Sebastian
Titel: Antw:Reading Energy von Fritz DECT200 zu Loxone per UDP
Beitrag von: CoolTux am 04 November 2018, 10:31:57
sub Energy3ToLoxone($) != {EnergyToLoxone3("$NAME")}

Für eines musst Du Dich entscheiden
Titel: Antw:Reading Energy von Fritz DECT200 zu Loxone per UDP
Beitrag von: binford6000 am 04 November 2018, 10:41:36
 ;D Oder so...