Hallo,
Ich habe eine piVCCU am laufen und dazu ein Türschloss HmIP-DLD. Der Status vom HmIP-DLD wird nicht in die piVCCU Übertragen. "Schlosszustand unbekannt" Die Bedienung über Fhem usw. funktioniert. Andere Geräte funktionieren einwandfrei.
Woran kann das Problem liegen. Ist das Türschloss defekt?
Gruß Josef
Hast Du noch weitere HmIP Geräte, bei denen der Status aktualisiert wird?
Bitte mal die Ausgabe von "get deviceInfo" sowie ein list vom Device posten
Hallo Zap,
Bei anderen Geräten, die an der CCU angelernt sind funktioniert die Statusanzeige.
Der Status kommt schon nicht in der CCU an. Dort wird die Meldung "Schloß...." angezeigt. Ich vermute, dass es an der CCU liegt.
Device channels and datapoints
DEV HmIP-DLD 002A1D89BC3697 002A1D89BC3697 interface=HmIP-RF type=HmIP-DLD
CHN 002A1D89BC3697:0 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:0
0.CONFIG_PENDING = false {b} [RE]
0.DUTY_CYCLE = false {b} [RE]
0.INSTALL_TEST = true {b} [RW]
0.LOW_BAT = false {b} [RE]
0.OPERATING_VOLTAGE = 4.100000 {f} [RE]
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS = 0 {i} [RE]
0.RSSI_DEVICE = 195 {n} [RE]
0.RSSI_PEER = 200 {n} [RE]
0.UNREACH = false {b} [RE]
0.UPDATE_PENDING = false {b} [RE]
CHN 002A1D89BC3697:1 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:1
1.ACTIVITY_STATE = 3 {i} [RE]
1.LOCK_STATE = 2 {i} [RE]
1.LOCK_TARGET_LEVEL = {i} [W]
1.PROCESS = 0 {i} [RE]
1.SECTION = 3 {i} [RE]
1.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
1.WP_OPTIONS = 0 {i} [RWE]
CHN 002A1D89BC3697:2 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:2
2.ACCESS_AUTHORIZATION = {i} [W]
2.STATE = true {b} [RE]
CHN 002A1D89BC3697:3 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:3
3.ACCESS_AUTHORIZATION = {i} [W]
3.STATE = true {b} [RE]
CHN 002A1D89BC3697:4 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:4
4.ACCESS_AUTHORIZATION = {i} [W]
4.STATE = true {b} [RE]
CHN 002A1D89BC3697:5 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:5
5.ACCESS_AUTHORIZATION = {i} [W]
5.STATE = true {b} [RE]
CHN 002A1D89BC3697:6 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:6
6.ACCESS_AUTHORIZATION = {i} [W]
6.STATE = true {b} [RE]
CHN 002A1D89BC3697:7 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:7
7.ACCESS_AUTHORIZATION = {i} [W]
7.STATE = true {b} [RE]
CHN 002A1D89BC3697:8 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:8
8.ACCESS_AUTHORIZATION = {i} [W]
8.STATE = true {b} [RE]
CHN 002A1D89BC3697:9 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:9
9.ACCESS_AUTHORIZATION = {i} [W]
9.STATE = true {b} [RE]
CHN 002A1D89BC3697:10 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:10
10.COMBINED_PARAMETER = {s} [W]
10.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS = 0 {i} [RE]
10.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK = {i} [W]
10.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS = {i} [W]
Device detection:
StateDatapoint = 1.LOCK_STATE [DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER]
ControlDatapoint = 1.LOCK_TARGET_LEVEL [DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER]
Recommended module for device definition: HMCCUCHN
Current state datapoint = 1.LOCK_STATE
Current control datapoint = 1.LOCK_TARGET_LEVEL
Device description
Device 002A1D89BC3697 HmIP-DLD 002A1D89BC3697 [HmIP-DLD]
AES_ACTIVE: 1
AVAILABLE_FIRMWARE: 0.0.0
CHILDREN: 002A1D89BC3697:0,002A1D89BC3697:1,002A1D89BC3697:2,002A1D89BC3697:3,002A1D89BC3697:4,002A1D89BC3697:5,002A1D89BC3697:6,002A1D89BC3697:7,002A1D89BC3697:8,002A1D89BC3697:9,002A1D89BC3697:10
DIRECTION: NONE
FIRMWARE: 1.2.0
FIRMWARE_UPDATE_STATE: UP_TO_DATE
FLAGS: Visible
PARAMSETS: MASTER,SERVICE
RF_ADDRESS: 4845760
ROAMING: 0
RX_MODE: ALWAYS,LAZY_CONFIG,BURST
SUBTYPE: DLD
UPDATABLE: 1
Channel 002A1D89BC3697:0 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:0 [MAINTENANCE]
AES_ACTIVE: 1
DIRECTION: NONE
FLAGS: Visible
PARAMSETS: MASTER,VALUES,SERVICE
PARENT: 002A1D89BC3697
PARENT_TYPE: HmIP-DLD
RF_ADDRESS: 0
ROAMING: 0
RX_MODE:
UPDATABLE: 1
Channel 002A1D89BC3697:1 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:1 [DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER] known
AES_ACTIVE: 1
DIRECTION: NONE
FLAGS: Visible
PARAMSETS: MASTER,VALUES,SERVICE
PARENT: 002A1D89BC3697
PARENT_TYPE: HmIP-DLD
RF_ADDRESS: 0
ROAMING: 0
RX_MODE:
UPDATABLE: 1
Defaults
Support for role DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER of device type HmIP-DLD is built in.
List
Internals:
DEF 002A1D89BC3697:1
FUUID 65992c6e-f33f-07c9-467b-fdc791c7e680d274
IODev d_ccu
NAME HausTuerschloss
NR 326
STATE UNKNOWN
TYPE HMCCUCHN
ccuaddr 002A1D89BC3697:1
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname HmIP-DLD 002A1D89BC3697:1
ccurolectrl DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER
ccurolestate DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER
ccusubtype DLD
ccutype HmIP-DLD
chntype ?
eventCount 1569
firmware 1.2.0
readonly no
READINGS:
2024-04-20 15:56:00 ACTIVITY_STATE STABLE
2024-04-17 21:48:53 IODev d_ccu
2024-04-20 15:56:00 LOCK_STATE UNKNOWN
2024-04-20 15:56:00 PROCESS STABLE
2024-04-20 15:56:00 SECTION 3
2024-04-20 15:56:00 SECTION_STATUS NORMAL
2024-03-13 17:49:21 WP_OPTIONS NOP
2024-04-20 15:56:00 activity alive
2024-04-20 15:56:00 battery ok
2024-04-20 15:56:00 devstate ok
2024-04-20 15:56:00 hmstate UNKNOWN
2024-04-20 15:56:00 rssidevice -56
2024-04-20 12:38:41 rssipeer -56
2024-04-20 15:56:00 state UNKNOWN
2024-04-20 15:56:00 voltage 3.8
hmccu:
channels 1
detect 0
devspec 002A1D89BC3697:1
nodefaults 1
role 1:DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER
setDefaults 0
cmdlist:
get
set unlock:noArg lock:noArg open:noArg toggle:noArg
control:
chn 1
dpt LOCK_TARGET_LEVEL
dp:
0.CONFIG_PENDING:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL false
OVAL 0
SVAL false
VAL 0
0.LOW_BAT:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL ok
OVAL 0
SVAL ok
VAL 0
0.OPERATING_VOLTAGE:
VALUES:
NVAL 3.8
ONVAL 3.9
OSVAL 3.9
OVAL 3.9
SVAL 3.8
VAL 3.8
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
VALUES:
NVAL -56
ONVAL -57
OSVAL -57
OVAL -57
SVAL -56
VAL -56
0.RSSI_PEER:
VALUES:
NVAL -56
ONVAL -57
OSVAL -57
OVAL -57
SVAL -56
VAL -56
0.UNREACH:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL alive
OVAL 0
SVAL alive
VAL 0
1.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 2
OSVAL DOWN
OVAL 2
SVAL STABLE
VAL 3
1.LOCK_STATE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL UNKNOWN
OVAL 0
SVAL UNKNOWN
VAL 0
1.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
1.SECTION:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL 3
OVAL 3
SVAL 3
VAL 3
1.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
roleCmds:
get:
set:
lock:
channel 1
role DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER
subcount 1
syntax V:LOCK_TARGET_LEVEL:0
usage lock
subcmd:
000:
args 0
dpt LOCK_TARGET_LEVEL
fnc
max 2
min 0
parname LOCK_TARGET_LEVEL
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit
look:
LOCKED 0
OPEN 2
UNLOCKED 1
open:
channel 1
role DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER
subcount 1
syntax V:LOCK_TARGET_LEVEL:2
usage open
subcmd:
000:
args 2
dpt LOCK_TARGET_LEVEL
fnc
max 2
min 0
parname LOCK_TARGET_LEVEL
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit
look:
LOCKED 0
OPEN 2
UNLOCKED 1
unlock:
channel 1
role DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER
subcount 1
syntax V:LOCK_TARGET_LEVEL:1
usage unlock
subcmd:
000:
args 1
dpt LOCK_TARGET_LEVEL
fnc
max 2
min 0
parname LOCK_TARGET_LEVEL
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit
look:
LOCKED 0
OPEN 2
UNLOCKED 1
state:
chn 1
dpt LOCK_STATE
Attributes:
alias Haustürschloss
cmdIcon open:fts_door_open unlock:secur_open lock:secur_locked
group Haustuer
icon hm_keymatic@blue
room Alarm
sortby 1
webCmd lock:unlock:open
Also wenn der Status schon nicht in der CCU ankommt hilft vielleicht neu Anlernen.
Vorher mal prüfen, ob es für das Gerät oder die CCU ein Firmware Update gibt
Batterie getausch, piVCCU update, Fhem update, Geräte gelöscht und neu angelegt.
Problem immer noch vorhanden bzw. erweitert.
Status wird in der piVCCU angezeit, aber nicht nach Fhem durchgeleitet.
Jetzt bei folgenden Geräten:
Schloss, Bewegungsmelder, Steckdose.
define HmIP_DLD_002A1D89BC3697 HMCCUCHN 002A1D89BC3697:1
attr HmIP_DLD_002A1D89BC3697 cmdIcon open:fts_door_open unlock:secur_open lock:secur_locked
attr HmIP_DLD_002A1D89BC3697 webCmd lock:unlock:open
# CFGFN
# DEF 002A1D89BC3697:1
# FUUID 6626ab40-f33f-07c9-ae67-56077d37440f3c95
# IODev d_ccu
# NAME HmIP_DLD_002A1D89BC3697
# NR 349
# STATE UNLOCKED
# TYPE HMCCUCHN
# ccuaddr 002A1D89BC3697:1
# ccudevstate active
# ccuif HmIP-RF
# ccuname HmIP-DLD 002A1D89BC3697:1
# ccurolectrl DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER
# ccurolestate DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER
# ccusubtype DLD
# ccutype HmIP-DLD
# eventCount 1
# firmware 1.2.0
# readonly no
# READINGS:
# 2024-04-22 20:24:03 ACTIVITY_STATE STABLE
# 2024-04-22 20:24:00 IODev d_ccu
# 2024-04-22 20:24:03 LOCK_STATE UNLOCKED
# 2024-04-22 20:24:03 PROCESS STABLE
# 2024-04-22 20:24:03 SECTION 3
# 2024-04-22 20:24:03 SECTION_STATUS NORMAL
# 2024-04-22 20:24:03 WP_OPTIONS NOP
# 2024-04-22 20:24:03 activity alive
# 2024-04-22 20:24:03 battery ok
# 2024-04-22 20:24:03 devstate ok
# 2024-04-22 20:24:03 hmstate UNLOCKED
# 2024-04-22 20:24:03 rssidevice -52
# 2024-04-22 20:24:03 rssipeer -57
# 2024-04-22 20:24:03 state UNLOCKED
# 2024-04-22 20:24:03 voltage 4.0
# hmccu:
# channels 1
# detect 1
# devspec 002A1D89BC3697:1
# nodefaults 0
# role 1:DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER
# setDefaults 0
# cmdlist:
# get
# set open:noArg unlock:noArg lock:noArg
# control:
# chn 1
# dpt LOCK_TARGET_LEVEL
# dp:
# 0.CONFIG_PENDING:
# VALUES:
# NVAL 0
# SVAL false
# VAL 0
# 0.DUTY_CYCLE:
# VALUES:
# NVAL 0
# SVAL false
# VAL 0
# 0.INSTALL_TEST:
# VALUES:
# NVAL 1
# SVAL true
# VAL 1
# 0.LOW_BAT:
# VALUES:
# NVAL 0
# SVAL ok
# VAL 0
# 0.OPERATING_VOLTAGE:
# VALUES:
# NVAL 4.000000
# SVAL 4.0
# VAL 4.000000
# 0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
# VALUES:
# NVAL 0
# SVAL NORMAL
# VAL 0
# 0.RSSI_DEVICE:
# VALUES:
# NVAL -52
# SVAL -52
# VAL 204
# 0.RSSI_PEER:
# VALUES:
# NVAL -57
# SVAL -57
# VAL 199
# 0.UNREACH:
# VALUES:
# NVAL 0
# SVAL alive
# VAL 0
# 0.UPDATE_PENDING:
# VALUES:
# NVAL 0
# SVAL false
# VAL 0
# 1.ACTIVITY_STATE:
# VALUES:
# NVAL 3
# SVAL STABLE
# VAL 3
# 1.LOCK_STATE:
# VALUES:
# NVAL 2
# SVAL UNLOCKED
# VAL 2
# 1.PROCESS:
# VALUES:
# NVAL 0
# SVAL STABLE
# VAL 0
# 1.SECTION:
# VALUES:
# NVAL 3
# SVAL 3
# VAL 3
# 1.SECTION_STATUS:
# VALUES:
# NVAL 0
# SVAL NORMAL
# VAL 0
# 1.WP_OPTIONS:
# VALUES:
# NVAL 0
# SVAL NOP
# VAL 0
# roleChannels:
# DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER 1
# roleCmds:
# get:
# set:
# lock:
# channel 1
# ps VALUES
# role DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER
# rpc 0
# subcount 1
# syntax V:LOCK_TARGET_LEVEL:0
# usage lock
# subcmd:
# 000:
# args 0
# dpt LOCK_TARGET_LEVEL
# fnc
# max OPEN
# min LOCKED
# parname LOCK_TARGET_LEVEL
# partype 3
# ps VALUES
# scn 000
# type ENUM
# unit
# open:
# channel 1
# ps VALUES
# role DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER
# rpc 0
# subcount 1
# syntax V:LOCK_TARGET_LEVEL:2
# usage open
# subcmd:
# 000:
# args 2
# dpt LOCK_TARGET_LEVEL
# fnc
# max OPEN
# min LOCKED
# parname LOCK_TARGET_LEVEL
# partype 3
# ps VALUES
# scn 000
# type ENUM
# unit
# unlock:
# channel 1
# ps VALUES
# role DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER
# rpc 0
# subcount 1
# syntax V:LOCK_TARGET_LEVEL:1
# usage unlock
# subcmd:
# 000:
# args 1
# dpt LOCK_TARGET_LEVEL
# fnc
# max OPEN
# min LOCKED
# parname LOCK_TARGET_LEVEL
# partype 3
# ps VALUES
# scn 000
# type ENUM
# unit
# state:
# chn 1
# dpt LOCK_STATE
#
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 UNLOCKED
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 ACTIVITY_STATE STABLE
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:00 IODev d_ccu
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 LOCK_STATE UNLOCKED
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 PROCESS STABLE
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 SECTION 3
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 SECTION_STATUS NORMAL
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 WP_OPTIONS NOP
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 activity alive
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 battery ok
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 devstate ok
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 hmstate UNLOCKED
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 rssidevice -52
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 rssipeer -57
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 state UNLOCKED
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 voltage 4.0
define HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 HMCCUDEV PEQ1642686
attr HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 cmdIcon press:taster
attr HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 controldatapoint 1.PRESS_SHORT
attr HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 event-on-update-reading .*
attr HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 group Licht
attr HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 icon IR@blue
attr HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 room Keller
attr HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 statedatapoint 3.MOTION
attr HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 webCmd press
# CFGFN
# DEF PEQ1642686
# FUUID 6626a742-f33f-07c9-f434-e8f10fb5ad482c13
# IODev d_ccu
# NAME HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686
# NR 348
# STATE noMotion
# TYPE HMCCUDEV
# ccuaddr PEQ1642686
# ccudevstate active
# ccuif BidCos-RF
# ccuname HM-Sen-MDIR-WM55 PEQ1642686
# ccurolectrl KEY
# ccurolestate MOTION_DETECTOR
# ccusubtype HM-Sen-MDIR-WM55
# ccutype HM-Sen-MDIR-WM55
# eventCount 4
# firmware 1.2
# readonly no
# OLDREADINGS:
# READINGS:
# 2024-04-22 20:06:58 activity alive
# 2024-04-22 20:06:58 battery ok
# 2024-04-22 20:06:58 brightness 1
# 2024-04-22 20:06:58 devstate ok
# 2024-04-22 20:06:58 hmstate noMotion
# 2024-04-22 20:06:58 motion noMotion
# 2024-04-22 20:06:58 rssidevice -255
# 2024-04-22 20:06:58 rssipeer -44
# 2024-04-22 20:06:58 sign off
# 2024-04-22 20:06:58 state noMotion
# hmccu:
# channels 4
# detect 0
# devspec PEQ1642686
# forcedev 0
# nodefaults 0
# role 0:MAINTENANCE,1:KEY,2:KEY,3:MOTION_DETECTOR
# setDefaults 0
# cmdlist:
# get
# set on:noArg off:noArg pressLong:noArg press:noArg
# control:
# chn 1
# dpt PRESS_SHORT
# dp:
# 0.AES_KEY:
# VALUES:
# NVAL 0
# SVAL off
# VAL 0
# 0.CONFIG_PENDING:
# VALUES:
# NVAL 0
# SVAL false
# VAL 0
# 0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
# VALUES:
# NVAL 0
# SVAL false
# VAL 0
# 0.LOWBAT:
# VALUES:
# NVAL 0
# SVAL ok
# VAL 0
# 0.RSSI_DEVICE:
# VALUES:
# NVAL -255
# SVAL -255
# VAL 1
# 0.RSSI_PEER:
# VALUES:
# NVAL -44
# SVAL -44
# VAL 212
# 0.STICKY_UNREACH:
# VALUES:
# NVAL 0
# SVAL false
# VAL 0
# 0.UNREACH:
# VALUES:
# NVAL 0
# SVAL alive
# VAL 0
# 0.UPDATE_PENDING:
# VALUES:
# NVAL 0
# SVAL false
# VAL 0
# 3.BRIGHTNESS:
# VALUES:
# NVAL 1
# SVAL 1
# VAL 1
# 3.MOTION:
# VALUES:
# NVAL 0
# SVAL noMotion
# VAL 0
# roleChannels:
# KEY 1,2,1,2,1,2
# MAINTENANCE 0,0,0
# MOTION_DETECTOR 3,3,3
# roleCmds:
# get:
# set:
# off:
# channel 1
# ps VALUES
# role KEY
# rpc 0
# subcount 1
# syntax V:PRESS_SHORT:1
# usage off
# subcmd:
# 000:
# args 1
# dpt PRESS_SHORT
# fnc
# max 1
# min 0
# parname PRESS_SHORT
# partype 3
# ps VALUES
# scn 000
# type ACTION
# unit
# on:
# channel 1
# ps VALUES
# role KEY
# rpc 0
# subcount 1
# syntax V:PRESS_SHORT:1
# usage on
# subcmd:
# 000:
# args 1
# dpt PRESS_SHORT
# fnc
# max 1
# min 0
# parname PRESS_SHORT
# partype 3
# ps VALUES
# scn 000
# type ACTION
# unit
# press:
# channel 1
# ps VALUES
# role KEY
# rpc 0
# subcount 1
# syntax V:PRESS_SHORT:1
# usage press
# subcmd:
# 000:
# args 1
# dpt PRESS_SHORT
# fnc
# max 1
# min 0
# parname PRESS_SHORT
# partype 3
# ps VALUES
# scn 000
# type ACTION
# unit
# pressLong:
# channel 1
# ps VALUES
# role KEY
# rpc 0
# subcount 1
# syntax V:PRESS_LONG:1
# usage pressLong
# subcmd:
# 000:
# args 1
# dpt PRESS_LONG
# fnc
# max 1
# min 0
# parname PRESS_LONG
# partype 3
# ps VALUES
# scn 000
# type ACTION
# unit
# state:
# chn 3
# dpt MOTION
#
setstate HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 noMotion
setstate HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 2024-04-22 20:06:58 activity alive
setstate HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 2024-04-22 20:06:58 battery ok
setstate HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 2024-04-22 20:06:58 brightness 1
setstate HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 2024-04-22 20:06:58 devstate ok
setstate HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 2024-04-22 20:06:58 hmstate noMotion
setstate HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 2024-04-22 20:06:58 motion noMotion
setstate HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 2024-04-22 20:06:58 rssidevice -255
setstate HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 2024-04-22 20:06:58 rssipeer -44
setstate HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 2024-04-22 20:06:58 sign off
setstate HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 2024-04-22 20:06:58 state noMotion
Habe keine Ahnung woran es liegen könnte.
Was kann ich noch überprüfen?
Gruß Josef
Vorher hast du geschrieben, dass schon in der CCU nichts ankommt. Kommt jetzt dort doch etwas an?
Ja jetzt kommt in piVCCU der Status an, nachdem ich ich piVCCU auf die neue Version ein update durchgeführt habe.
Noch was ist mir aufgefallen.
ich habe noch einen "HM-LC-Sw1-Pl-2" diesen kann ich mit "set ST_1 on" in fhem schalten, aber das Icon wechselt seinen Zustand nicht.
Durch drücken auf das ICON wird nur der Befehl on ausgeführt ohne dass das Icon auf on geht.
In der Readings steht "devstate stickyUnreach"
Ich habe immer mehr den Eindruck, dass die RPC Server nicht laufen oder eine Firewall Einstellung verhindert, dass die Daten in FHEM ankommen
Hallo,
ich hänge mich mal mit meinem Problem hier mit drauf- nach dem update auf piVCCU 3.75.7 habe ich ein ähnliches Problem:
Raspi 1- FHEM mit HMCCU und VCCU
Raspi 2- piVCCU ohne irgendwelche Interfaces, die sind alle am Raspi 1
über piVCCU laufen bei mir nur die HM-IP Geräte, Heizthermostate mit Wandthermostaten und Fensterkontakten und Schaltsteckdosen
die Daten von der piVCCU kommen zu Raspi 1, das sind im Wesentlichen die Temperaturverläufe/ Fensterkontakte- die Diagramme sind da und zeigen den aktuellen Zustand
über HMCCU kann ich die Heizthermostate seit dem Update nicht mehr ansteuern, Schaltsteckdosen funktionieren aber!
mit dem umkonfigurieren der RF Module (sudo dpkg-reconfigure pivccu3) bin ich ehrlcherweise nicht gut klar gekommen- habe viel probiert eher ohne Erfolg
Anlernen funktioniert nicht mehr
Das klingt für mich alles nach einer gestörten Kommunikation, die nur in eine Richtung geht. In der HMCCU steht der RPC State auf running.
Mein letztes piVCCU Backup ist schon uralt- ich würde gern mal probieren wieder auf die 3.65.11 oder eher zurückzugehen- gint es eine Quelle wo ich die Versionen finden kann? Ich habe im HomeMatic Forum auch schon um Hilfe gebeten aber bisher gab es kein Feedback.
Danke euch und schönen Abend
Thomas
Bei Problemen mit piVCCU kann ich leider nicht weiterhelfen.
Nach allen Updates und löschen von Device klappt jetzt wieder alles.