[23_BYDBox] - Modul für BYD Box Battery

Begonnen von MiniBlister, 14 Juni 2021, 18:37:02

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

stephan-221


Block 1 und 2 sind seit mitte Oktober in Betrieb.
Block 3 und 4 sind am 07.11. nachgerüstet worden.
EFT sagt ~2-3 Wochen braucht das System zum angleichen.

;-)

stephan-221

Zitat von: MadMax am 19 November 2022, 12:20:32
Hallo Stephan,

ich habe das mal weitestgehend übernommen und noch ein par Änderungen vorgenommen.
Es gibt jetzt das Attribut "detail-level" über welches man auswählen kann ob man die daten der einzelnen Zellen haben will oder nicht.

Wo die SPannungen des 5. Blocks vom HVS liegen weiß ich nocht nicht, ich denke im 8. Telegramm ab Byte 42 nach den Temperaturen?
Das wenn jamd also ein HVS mit 5 Blöcken (12,8kWh hat) können wir das Testen.

Richtig klasse!  Auf den ersten Blick läuft es schonmal!  Erstmal nur die globalen Werte und bei level 1 dann auch die einzelnen Messwerte.

Ich teste das nun mal ein wenig ;-)

Vielleicht findet sich ja ein HVS Besitzer mit einem 5er Turm.


Viele Grüße
Stephan

MadMax

Alles klar, bei mir scheint soweit auch alles zu passen.

Zum Zellausglein müsste der Speicher sich voll laden, mal sehen ob sich die Zellen auch ohne Vorladung ausgleichen.

Bei welchem Ladestand wurden denn die beiden anderen Blöcke aufgesetzt?
Bin neugierig wegen der Nachrüstung wie das so klappt, können deine Werte ja noch ein wenig beobachten.
Hattest du seit der Nachrüstung schon eine Vollladung?

Wenn du noch ein HVS Block brauchst ich weiß wo 160st sind.  ;)

Gruß
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 5x SMA Wechselrichter, BYD HVM, SMA EVCharger, Daikin Wärmepumpe über CAN

Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax

stephan-221

Hi Max,

ich habe es wie nach Anleitung gemacht. Speicher morgens bei ~30% abgeschaltet. Waren 31% dann laut Tool. Und die vorgeladenen Module haben 30% und sollen bei 25-35% dazugesteckt werden.
Seitdem gab es bereits mehrere sonnige Tage. Geschätzt würde ich 4-5 sagen.

Mit meiner 8kWp Anlage sind 10kW Speicher vermutlich ganz passend. 12kW vermutlich zu viel.

Viele Grüße
Stephan

papa

Zitat von: MadMax am 19 November 2022, 21:40:58
Wenn du noch ein HVS Block brauchst ich weiß wo 160st sind.  ;)
Was soll den einer kosten ?
BananaPi + CUL868 + CUL433 + HM-UART + 1Wire

MadMax

Muss Ich mal klären ob noch welche frei sind.
Preis lag glaube ich bei 1600€ pro Block.
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 5x SMA Wechselrichter, BYD HVM, SMA EVCharger, Daikin Wärmepumpe über CAN

Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax

MadMax

Hallo Stephan,

12kWh wäre definitiv zu viel für die Anlagengröße.
Mein Speicher war heute nur auf 16% aber ich habe ja auch einen hohen Stromverbrauch.

Gruß
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 5x SMA Wechselrichter, BYD HVM, SMA EVCharger, Daikin Wärmepumpe über CAN

Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax

stephan-221

Hallo Max,

Ich weiß, mehr Module gab das Dach nicht her.
Das freie Flachdach hat reine Ostausrichtung, aber dann ne schöne Sonnenuhr über der Fläche (Schornstein) und die andere Seite das Haus dran.

Ich war beim erweitern am überlegen ob auf 3 oder 4 Module und hab mich zum Glück für 4 entschieden.
Das funktionierte an den letzten halbsonnigen Tagen noch sehr gut.
Bei 8-9kWh pro Tag.

Mit den Spannungsleveln muss ich das mal beobachten. Wenn sich das nicht angleicht, würde ich die Blöcke mit höherem Level mal kurz suspendieren und nur die anderen nachladen lassen. 

Viele Grüße
Stephan

papa

Zitat von: MadMax am 20 November 2022, 19:16:35
Muss Ich mal klären ob noch welche frei sind.
Preis lag glaube ich bei 1600€ pro Block.
Wäre auf jden Fall eine Überlegung wert :-)
BananaPi + CUL868 + CUL433 + HM-UART + 1Wire

Ralli

Gruß,
Ralli

Proxmox 8.1 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.3 dev, virtualisierte RaspberryMatic (3.75.6.20240316) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.1.5) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.57), FBDECT, Siri und Alexa

Guzzi-Charlie

Hallo Leute,

bin gerade zufällig auf dieses Thema gestoßen. Das Auslesen UND verarbeiten der Batteriedaten interessiert mich natürlich auch.

Beim Testen kann ich evtl. auch etwas beitragen. Ich habe aktuell in einem Haus einen 10kW Goodwe GW10K-ET mit 2x 5er-Turm BYD HVS-Speicher, also 25,6kWh. In einem zweiten Haus habe ich einen 8kW Goodwe GW8K-ET mit 1x 5er-Turm BYD HVS-Speicher, also 12,8kWh.

Ich werde die Tage mal das Modul installieren und schauen wie weit ich komme.

Hat vielleicht auch schon Jemand eine Implementierung der o.g. Goodwe-WR hinbekommen?
- RaspPI 4+: (Cuno V2 -2x KS300, JeeLink -13x EC3000)
- Stromzähler (B+G E-Tech): 6x SDM120M, 9x XTM100A, 38x DRS110M
- LAN: IT LAN-Gateway mit 34x RMF-R1 (Rohrmotor24)
- WLAN: 85x Shelly, 12x Gosund SP111, 16x D1-Mini, 15x Sonoff Basic
- DECT: 6x DECT200, 8x DECT301, - HmIP: 3x FalmotC12, 16x WTH2

MadMax

Mich würden die Telegramme von einerm 5er HVS interessieren weil das hatten wir bisher noch nicht zum testen.

Goodwe kann doch Modbus TCP oder?
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 5x SMA Wechselrichter, BYD HVM, SMA EVCharger, Daikin Wärmepumpe über CAN

Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax

Guzzi-Charlie

Hallo,

wie gesagt bin ich erst Heute auf diesen Beitrag gestoßen. Mal sehen ob ich zwischen den Jahren Zeit finde etwas zu testen. Dann stelle ich die Ergebnisse gerne hier zur Verfügung. Bisher bekomme ich meine Daten von Wechselrichter und Speicher (aber nur einen Teil) über das Energie-Managment-System FEMS von Fenecon das ich zusammen mit der Anlage gekauft hatte. Direkt vom WR, bzw. den Batterien bekomme ich zur Zeit keine Daten.

Die Goodwe's können wohl Modbus-TCP, aber soweit ich weiß nur über LAN und nicht über WLAN. Einen LAN-Stick habe ich aber bisher leider nicht.
- RaspPI 4+: (Cuno V2 -2x KS300, JeeLink -13x EC3000)
- Stromzähler (B+G E-Tech): 6x SDM120M, 9x XTM100A, 38x DRS110M
- LAN: IT LAN-Gateway mit 34x RMF-R1 (Rohrmotor24)
- WLAN: 85x Shelly, 12x Gosund SP111, 16x D1-Mini, 15x Sonoff Basic
- DECT: 6x DECT200, 8x DECT301, - HmIP: 3x FalmotC12, 16x WTH2

travelling-man

Hallo,

bei mir funktioniert das Modul bis auf ein paar Fehlermeldungen sehr zuverlässig.

Internals:
   CFGFN     
   DEF        10.10.10.248
   FUUID      63ad4b8d-f33f-3f2c-8ba2-438302fafea34970
   HOST       10.10.10.248
   INTERVAL   300
   NAME       BYDBox
   NOTIFYDEV  global
   NR         4832
   PORT       8080
   STATE      ok
   TYPE       BYDBox
   eventCount 2
   READINGS:
     2022-12-29 09:12:11   BMSConfig       Off Grid
     2022-12-29 09:12:11   BMSFirmwareVersion V3.26-A
     2022-12-29 09:12:11   BMUFirmwareVersion V3.18-A
     2022-12-29 09:12:11   BYDSeriennummer P030T020Z2208030909
     2022-12-29 09:12:11   BatteryCurrent  0
     2022-12-29 09:12:11   BatteryMaxTemp  9
     2022-12-29 09:12:11   BatteryMaxVolt  3.27
     2022-12-29 09:12:11   BatteryMaxmVolt 0
     2022-12-29 09:12:11   BatteryMinTemp  8
     2022-12-29 09:12:11   BatteryMinVolt  3.27
     2022-12-29 09:12:11   BatteryMinmVolt 0
     2022-12-29 09:12:11   BatteryNumCells 96
     2022-12-29 09:12:11   BatteryNumTemps 36
     2022-12-29 09:12:11   BatteryOutVoltage 314.1
     2022-12-29 09:12:11   BatteryPower    0.00
     2022-12-29 09:12:11   BatteryTemp     8
     2022-12-29 09:12:11   BatteryType     HVS
     2022-12-29 09:12:11   BatteryVolt     314
     2022-12-29 09:12:11   CellDiffVoltage 0.01
     2022-12-29 09:12:11   Error           0
     2022-12-29 09:12:11   ErrorMsg        no Error
     2022-12-29 09:12:11   InverterType    SMA STP 5.0-10.0 SE HV
     2022-12-29 09:12:11   NumberOfModules 3
     2022-12-29 09:12:11   ParamT          9.2
     2022-12-29 09:12:11   SOC             8
     2022-12-29 09:10:53   active          off
     2022-12-29 09:10:53   packet_via_UDP  none
     2022-12-29 09:12:11   state           ok
   fhem:
     modulVersion $Date: 2021-06-06 13:56:00 +0100 (Sun, 6 June 2021) $
     portDefined 0
   helper:
Attributes:


2022.12.29 09:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value within @array in multiplication (*) at ./FHEM/23_BYDBox.pm line 144.
2022.12.29 09:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in addition (+) at ./FHEM/23_BYDBox.pm line 144.
2022.12.29 09:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hvsMaxmVoltCell in concatenation (.) or string at ./FHEM/23_BYDBox.pm line 496.
2022.12.29 09:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hvsMinmVoltCell in concatenation (.) or string at ./FHEM/23_BYDBox.pm line 499.
2022.12.29 09:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hvsMaxTempCell in concatenation (.) or string at ./FHEM/23_BYDBox.pm line 502.
2022.12.29 09:00:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hvsMinTempCell in concatenation (.) or string at ./FHEM/23_BYDBox.pm line 505.


Erhaltet ihr die Fehlermeldungen ebenfalls?

MadMax

Guten Morgen,

Setz bitte mal das Attribut detail-level auf 1 und schau mal ob die Meldung dann auch noch kommt.
Ich habe eine Vermutung.

Gruß
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 5x SMA Wechselrichter, BYD HVM, SMA EVCharger, Daikin Wärmepumpe über CAN

Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax